Ik weet niet precies wat je nu probeert te zeggen maar dit is volgens mij precies waar bijvoorbeeld Kees zich druk om maakt. Het knijpen van de flow verlaagt de temperatuur niet, mogelijk krijg je door die 90 graden in je vloerverwarming een lekkage of breuk omdat die slangen daar niet op berekend zijn.JakeNL schreef op dinsdag 07 februari 2012 @ 15:03:
Voor tweakers is er dus best nog wel wat te halen op het inregelen en afstellen van hun installatie. Mijn Celcia 20 thermostaat geeft toch echt de Quinta 28C de opdracht om met 90'C water te stoken om de vloerverwarming te voeden in de woonkamer. En die vloerverwarming maar knijpen omdat het veel te heet is. Is dat logisch?
En dan heb je dus een lekkage en ben je voordat je het weet duizenden euro's verder. En als de verzekering iemand langs laat komen en ziet dat jij je installatie op 90 graden stookt (of sporen daarvan ziet) dan ben je toch mooi zuur.
Gebruik materialen gewoon binnen hun gebruikslimieten.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!