@JakeNL:
Wordt je vloer wel echt warm of niet echt. Reageert je vloer ook meteen of heb je het idee dat het af en toe wel heel lang duurt?
Het komt erop neer dat bij mij de CV zijn warmte niet de vloer in kreeg en voor een groot gedeelte retour kreeg via retour leiding. Vloer werd niet echt warm. CV stookt zich gek en de temperatuur liep niet op.......
Gevolg; thermostaat blijft vragen en CV begint te pendelen.
Na deze aanpassing is de temperatuur in mijn aanvoerbalk 40 gr en de retour temperatuur 20 graden. Ideaal voor de ketel. En mijn vloer warmt veel sneller op.
Ik ben eigenlijk ook van plan een weersafhankelijke regeling met ruimtetemperatuur afhankelijkheid te installeren (remeha iSense denk ik). Op die manier is de aanvoer van warmte constanter en dus ook de vloertemperatuur. Vooral in het voor en naseizoen is dit fijner zodat niet de vloer voor een korte periode warm is, de ruimtetemperatuur op pijl is en vervolgens de vloer afkoelt waardoor het toch kouder aanvoelt.
Wordt je vloer wel echt warm of niet echt. Reageert je vloer ook meteen of heb je het idee dat het af en toe wel heel lang duurt?
Het komt erop neer dat bij mij de CV zijn warmte niet de vloer in kreeg en voor een groot gedeelte retour kreeg via retour leiding. Vloer werd niet echt warm. CV stookt zich gek en de temperatuur liep niet op.......
Gevolg; thermostaat blijft vragen en CV begint te pendelen.
Na deze aanpassing is de temperatuur in mijn aanvoerbalk 40 gr en de retour temperatuur 20 graden. Ideaal voor de ketel. En mijn vloer warmt veel sneller op.
Ik ben eigenlijk ook van plan een weersafhankelijke regeling met ruimtetemperatuur afhankelijkheid te installeren (remeha iSense denk ik). Op die manier is de aanvoer van warmte constanter en dus ook de vloertemperatuur. Vooral in het voor en naseizoen is dit fijner zodat niet de vloer voor een korte periode warm is, de ruimtetemperatuur op pijl is en vervolgens de vloer afkoelt waardoor het toch kouder aanvoelt.