• HugoStiglitz
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18:54
Dat zijn algemene installatie regels van Enphase. Vandaar ook het antwoord.

Komt uit:

Enphase IQ8 Series Installation and Operation Manual.Hierin staat expliciet vermeld dat IQ8-microinverters niet gemengd mogen worden met IQ7 of oudere generaties op hetzelfde AC-circuit. En nee hier staat niet expliciet IQ9 maar gezien het antwoord van Enphase support en het niet werken van het systeem verbaasd het mij niets.

Ik ben verder geen Enphase specialist. Aangezien je contact hebt gehad met Enphase support zou ik toch echt hun advies opvolgen of de verkoper van je omvormers contacten voor een ontwerp vraag en of dit kan.

Toevoeging: wat denk ik wel kan is de iq9 series op 1 fase en de iq8 op een andere fase.

[ Voor 7% gewijzigd door HugoStiglitz op 20-08-2026 16:23 ]


  • Itsacon
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 09-09 13:47
Bedankt voor je toelichting.

Voor de IQ8 overgang IQ7 was dat idd zo, maar de IQ9N datasheet zegt specifiek:
Compatibel met bestaande IQ7, IQ8-systemen. Breid je zonnecapaciteit naadloos uit naarmate je energiebehoefte toeneemt.
En onder "Compatibiliteit met IQ7, IQ8 Series Microinverters":
IQ9N Microinverters kunnen alleen in de volgende configuraties worden toegevoegd aan bestaande IQ7- of IQ8-systemen op dezelfde IQ Gateway/IQ Combiner/IQ System Controller: (i) Solar Only (ii) Solar Plus Battery (IQ Battery 3T/10T of IQ Battery 5P) netgekoppeld of Solar Plus Battery (IQ Battery 5P) met back-up en IQ System Controller 3 INT
Mijn systeem is Solar Plus Battery (IQ Battery 5P) netgekoppeld. Dus dat zou moeten werken.

De opmerking van support zegt ook niks over de IQ8 serie, maar dat de IQ9N alleen eenfasig aangesloten kan worden. Nu is dat feitelijk waar, want elke omvormer zit maar op één fase. Maar Enphase noemt het een '3-fase Q-cable'. Dus ik snap niet zo goed wat ze precies bedoelen (ik heb al om opheldering gevraagd).

Er zijn ook 3-fase micro's voor industriele toepassingen, maar die zijn volgens mij alleen voor de VS markt, en die kabels zijn niet compatibel.

My system is in 64 bits. But superglue keeps it together just fine...


  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19:03
Itsacon schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 15:18:
[...]


Dat is het ding. Als ik de IQ8 omvormers afkoppel heb ik letterlijk de setup zoals deze op pagina twee van het bedradingsvoorbeeld van de IQ9N omvormer staat: achtvoudige drie-fase Q-cable naar 5-aderige AC kabel, naar Q-relay, naar zekering.

Daar is toch niks raars aan?

(Serieus, als dat echt het probleem zou zijn vervang ik morgen nog die IQ8HC omvormers door IQ9N. Die vier staan namelijk op een plat dak, dus die zijn triviaal om te swappen, en de panelen zijn krachtig genoeg. Maar m'n hele meterkast ombouwen naar 1-fase vindt ik een beetje onzinnig 8)7 )
niet ombouwen naar 1 fase maar IQ8 en IQ9 niet op dezelfde fase. dus zoals ik aangaf 4 x IQ8 op bv L1 en 4 x IQ9 op L2 en idem op L3.

Maar of het echt helpt weet ik niet, maar ik vermoed dat de IQ8 op elke fase de communicatie van de IQ 9 in de war schopt. en met communicatie issues kan je wel eens rare dingen tegenkomen. Je zal daarna denk ik wel weer de array`s opnieuw moeten opzetten.

Iets anders kan ik ook niet bedenken. behalve............. Zijn er wel ferrietringen geplaatst op de drie fases tussen zekering en grid ? bij mij zaten ze destijds maar losjes om de fase (installateur was liever lui als moe) buiten veel andere verkeerde issues. pas nadat ik ze opnieuw plaatste werkte de communicatie prima. ik heb bij iedere ring twee slagen met de klok mee en drie slagen tegen de klok in en goed strak trekken (valt niet mee met enkele 6mm² kabel) ;) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UoaQeW4VUrM0wQoKqNnJH9zs78w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aslHSYKlgCgzdsmwnKl947zj.jpg?f=fotoalbum_large

Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.


  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19:03
zo was het hele zooitje opgeleverd destijds. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lsrIv0_W5ropz-1jnRAfEhd61FI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ppp6Bcrgu4noB23OGCf4nJh.jpg?f=fotoalbum_large

Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.


  • PhilipsFan
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 14:01
Itsacon schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 15:34:
[...]

Heb je de 'provisioning' stap vanuit de Toolkit doorlopen?

Meerdere Q-relays zou idd gewoon mogelijk moeten zijn (ik heb er ook twee).
Het is inmiddels gelukt. Inderdaad eerst provisionen, dat duurde erg lang maar de q-relay wordt nu gevonden. Dank!

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 07:33
Dirkga schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 16:45:
[...]

niet ombouwen naar 1 fase maar IQ8 en IQ9 niet op dezelfde fase. dus zoals ik aangaf 4 x IQ8 op bv L1 en 4 x IQ9 op L2 en idem op L3.

Maar of het echt helpt weet ik niet, maar ik vermoed dat de IQ8 op elke fase de communicatie van de IQ 9 in de war schopt. en met communicatie issues kan je wel eens rare dingen tegenkomen. Je zal daarna denk ik wel weer de array`s opnieuw moeten opzetten.

Iets anders kan ik ook niet bedenken. behalve............. Zijn er wel ferrietringen geplaatst op de drie fases tussen zekering en grid ? bij mij zaten ze destijds maar losjes om de fase (installateur was liever lui als moe) buiten veel andere verkeerde issues. pas nadat ik ze opnieuw plaatste werkte de communicatie prima. ik heb bij iedere ring twee slagen met de klok mee en drie slagen tegen de klok in en goed strak trekken (valt niet mee met enkele 6mm² kabel) ;) ~[Afbeelding]
Beetje OT.
Ik weet niet of ik het goed zie maar zitten er op aansluiting 1/2 van de aardlekautomaat nou 2 aders met verschillende diameters?
Zo ja, volgens mij is dat niet toegelaten door ABB. 2 aders van dezelfde diameter is wel toegestaan.
Ik kan het mis hebben natuurlijk.

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19:03
mike123 schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 23:10:
[...]

Beetje OT.
Ik weet niet of ik het goed zie maar zitten er op aansluiting 1/2 van de aardlekautomaat nou 2 aders met verschillende diameters?
Zo ja, volgens mij is dat niet toegelaten door ABB. 2 aders van dezelfde diameter is wel toegestaan.
Ik kan het mis hebben natuurlijk.
op L1 en Neutraal zitten idd 4mm² en 2,5mm² kabels aangesloten scherp gezien.

en in de meeste gevallen mag dit inderdaad niet, echter bij deze uitvoering wel er zitten namelijk ook twee aansluitingen ze zitten dus niet zaten samen onder 1 klem maar hebben ieder hun eigen klem. de 2,5mm² gaat naar de envoy-s .

1/2 en 3/4 etc. geeft ook al aan dat het om twee aansluitingen per positie gaat. en vlgs spec mag daar inderdaad 2,5mm² bij de ene en 4mm² bij de andere aangesloten zitten.

Dus dank je voor jouw tip maar in dit geval mag het wel. ;)

[ Voor 10% gewijzigd door Dirkga op 21-08-2026 08:13 ]

Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.


  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18:36
@Itsacon Heb je de juiste software op je Gateway? Minimaal v8.3.5421? En in de ITK heb je alle bolletjes op groen staan?
Voorts zou ik nog gaan naar:
https://enlighten.enphase...xxx/devices?status=active
Daar zie je, onder je micro omvormers, de mogelijkheid tot het toevoegen/inrichten van micro omvormers. Selecteer je Gateway en vervolgens een serienummer van één van de IQ9 micro omvormer. Klik vervolgens op inrichten. Doe dit voor al je IQ9's.

@Dirkga Je mag nooit twee aders van verschillende diameters in één kooiklem plaatsen. Jouw module heeft inderdaad twee kooiklemmen waardoor dat wel kan.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 07:33
Dirkga schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 08:09:
[...]

op L1 en Neutraal zitten idd 4mm² en 2,5mm² kabels aangesloten scherp gezien.

en in de meeste gevallen mag dit inderdaad niet, echter bij deze uitvoering wel er zitten namelijk ook twee aansluitingen ze zitten dus niet zaten samen onder 1 klem maar hebben ieder hun eigen klem. de 2,5mm² gaat naar de envoy-s .

1/2 en 3/4 etc. geeft ook al aan dat het om twee aansluitingen per positie gaat. en vlgs spec mag daar inderdaad 2,5mm² bij de ene en 4mm² bij de andere aangesloten zitten.

Dus dank je voor jouw tip maar in dit geval mag het wel. ;)
Dan heb ik het dus mis.
Maar ik kan ook niet vinden dat het wel mag. Omdat je maar 1 schroef hebt en 2 drukplaten dan zit de dikkere kabel toch eerder vast dan de dunnere kabel?
Bij de automaten van bv het type SM403 SMISSLINE staat het er bij de specs namelijk wel bij.
Easy Drive double deck terminals on the output side for connecting two conductors in one−
chamber. The two chambers can accommodate conductors with different cross sections..

Of ik moet het nu helemaal mis hebben en toe zijn aan vakantie. ;)

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18:36
@mike123 Geheel off-topic maar zie deze pagina. Dus ja je bent toe aan vakantie :)

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 19:03
mike123 schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 11:09:
[...]

Dan heb ik het dus mis.
Maar ik kan ook niet vinden dat het wel mag. Omdat je maar 1 schroef hebt en 2 drukplaten dan zit de dikkere kabel toch eerder vast dan de dunnere kabel?
Bij de automaten van bv het type SM403 SMISSLINE staat het er bij de specs namelijk wel bij.
Easy Drive double deck terminals on the output side for connecting two conductors in one−
chamber. The two chambers can accommodate conductors with different cross sections..

Of ik moet het nu helemaal mis hebben en toe zijn aan vakantie. ;)
Geeft niks Mike, ook ik moest het goed uitzoeken omdat de installateur het zo aangesloten had.

Echter omdat het zo`n rommelkast was plus hij had letterlijk de ac voor de hoofdschakelaar zitten ipv erna. en ik er een 3 fase mid gecertificeerde kWh meter ertussen ging zetten. heb ik alles opnieuw aangesloten en de L1 en N voor de envoy-s toch ook weer gewoon aangesloten in ieder zijn eigen kooiklem. Dus zowel de 4mm² kabel alsook de 2,5mm² kabel zitten elk in hun eigen klem en beide echt goed vast (minstens tweemaal gecontroleerd :P ) ;)

Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.


  • Leif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 27-08 21:44
Ferdinand Oeinck schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 15:01:
[...]

Off-grid? Ow, dan werkt de Victron frequency shifting gewoon om de productie te limiteren. Dus off-grid is er geen probleem.
sandergar schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 15:39:
[...]

On-grid is er ook geen probleem toch? ....... Vanaf volgend jaar de productie limiteren via de API. Als die weg geblokkeerd worden, het relaisblok op de gateway. Als die weg ook geblokkeerd wordt, dan gewoon de fase draad onderbreken.
Dit topic is ooit begonnen vanuit het standpunt dat frequency shifting ook niet ideaal is.

Ik zoek nu naar een manier om vanuit HA relaisblokken aan te sturen op het moment dat de grid is uitgevallen. Maar ik kan geen entiteit vinden die HA zegt dat de grid er uit ligt. De entiteit die er nog het dichtst bij komt gaat over een alarm igv GridLost. Heeft iemand een beter idee ?

sensor.multiplus_ii_48_5000_70_50_id_276_grid_lost_alarm

Ik heb een Envoy Gateway Standard met Installers account. En een Viktron Multiplus II 48 5000 + Cerbo GX met NodeRed actief..

[ Voor 11% gewijzigd door Leif op 22-08-2026 07:48 ]


  • Elac
  • Registratie: Juli 2020
  • Nu online
@Leif Ik heb geen viktron of HA maar normaal gesproken bij installaties die kunnen synchroniseren wordt de spanning en de frequentie van beide installaties gemeten bij de koppelschakelaar. Dit zou je volgens mij dus op een of andere manier uit de viktron moeten kunnen halen. Hier wordt de netspanning en frequentie per fase gemeten en ook de door de viktron gemaakte spanningen en frequentie.

8* sunpower max5ac 415 enphase iq7A & 13 jinko 420wp enphase iq8+ ; Zappi ; ME LN 3,5kW; Homey Pro2026


  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 09-09 09:46
Frequency shifting heb je nodig om een installatie zonder stroompieken. Terug over te laten schakelen naar t net. Als t daarvoor uitgevallen is. Om de 2 met elkaar te syncroniseren. Freqentie van t net kun je niet aanpassen of veranderen en kan een klein beetje varieren. Rest er niks anders dan bij de zelfstandig draaiende installatie de freqentie te veranderen en gelijk te laten lopen met de net freqentie die daarvoor weg was. Na nieuwe koppeling kan de installatie weer stroom gaan leveren aan t net. Dat is niet anders te maken. Zonder syncronisatie of frequentie shifting gaan er zekeringen(of automaten) klappen. Het stroomnet is daarin erg hard en bepalend.

Met een generator doe je dat ook zo. Eerst laat je een 3 fase generator vrij lopen ronddraaien met de net frequentie als een motor. Daarna als dat goed loopt ga je capacitief of inductief stroom leveren door koppel op de as te zetten.

Frequency shifting bij volle bruggen is wat anders. Zo heel erg veel ook weer niet. T is vooral om stroom pieken te voorkomen daarmee emc pieken. En je kunt er vermogen mee regelen.

Eigenlijk weet ik niet over welke freqentie shift je t hebt de uitleg er om heen is net te weinig. Van t net en de installatie of de andere.

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 17:36
Enphase weer problemen? Alles blijft hier weer eens op 0 staan :(
Lijkt gisteren om 23:00 iets te zijn geweest, eerst unavailable en 2 minuten later weer ok.

  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

Theetjuh schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 12:06:
Enphase weer problemen? Alles blijft hier weer eens op 0 staan :(
Lijkt gisteren om 23:00 iets te zijn geweest, eerst unavailable en 2 minuten later weer ok.
Nee, hier werkt alles gewoon prima, ook gisteravond.

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 17:36
PeepPeepPeep schreef op zaterdag 22 augustus 2026 @ 13:06:
[...]

Nee, hier werkt alles gewoon prima, ook gisteravond.
Apart, hier zowel HA als in de Enphase app die 11 uur voor het laatst geupdate is om 2:33am

  • Theetjuh
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 17:36
Als ik op https://enlighten.enphaseenergy.com/ naar het system dashboard ga, zie ik wel het volgende:
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen
Als je dan naar ‘DATE CAUGHT UP TO’ kijkt, kan dat betekenen dat Enphase achter loopt?

  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 09-09 09:46
t is goed dat Enphase met GaN half geleiders start voor micro converters.

Zelf had ik graag een mogelijkheid gehad om een array met M250 uit te zetten alleen door de halfgeleiders uit te doen. Niet een relais of q_relais laten schakelen. De hele installatie gewoon op t net laten zitten. En dan een ander array met e.g. IQ7 of nieuwere types met power limiting terug laten leveren, ja CTs enzo. Dat is eigenlijk best een eenvoudige rekensom. Ik weet eigenlijk niet of dat (al) kan en of dat in de huidige sw protocollen mogelijk is. Meestal wordt de door solar opgewekte energie altijd wel ergens ingestopt en er kan altijd wel een of ander verbuikend apparaat bij die zijn er zat.

Een volgende of alternatieve manier van x jaar oude M250 uitzetten is vervangen voor IQ7 of nieuwer. Of t hele betreffende array weg.

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18:36
@asjemenou74 Frequentie shifting wordt hier gebruikt om productie van de micro omvormers uit te schakelen. Het is op dit moment niet mogelijk om de M serie micro omvormers uit te schakelen. Ik verwacht ook niet dat dat in de toekomst gaat komen. Als je ze softwarematig wil begrenzen zul je ze moeten vervangen. En dan heb je ook een Metered Gateway nodig, met CT's. Het is niet meestal maar altijd dat de opgewekte PV energie wordt gebruikt. Is het niet in je huis danwel via het grid.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 09-09 09:46
@Eddie_ bedankt v t antwoord. Blijft jammer dat deze dingen niet kunnen/zijn voorzien. Met dat soort keuze's is een gemaakte keuze vaak een blijvende. Het lijkt mij communicatie of sw protocol aanpassen. t is vaak moeilijker als even geschreven. 25 jaar fabrieks garantie blijft een hele tijd. Enphase zal dat soort vragen vast vaker hebben/krijgen.

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18:36
De M serie is gewoon oud, punt. Daarvan mag je ook niet alles verwachten van wat ze tegenwoordig kunnen doen (vooruitgang). Of opgeven/vervangen of laten voor wat het is.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 09-09 09:46
t komt er niet bepaald direkt op aan. En ik geef de Mmetjes niet op. Mmmmmmmm😋 goed is goed.

  • Argarath
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-09 18:20

Argarath

MasterBlaster

Dag allen,

Ik kan via marktplaats aan een Gateway Metered met CT-spoelen komen, een versie uit 2018. Kan ik deze gewoon een op een vervangen in mijn bestaande installatie? Maakt het nog uit dat deze 2e hands gateway ouder is dan mijn bestaande installatie (2022)?

Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins


  • asjemenou74
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 09-09 09:46
-Nee niet zomaar. De ene die je wilt gaan kopen dient afgemeld te zijn. En er is een aanmeld procedure. Waarbij je aangeeft dat je de huidige gaat vervangen voor een andere. Technisch inhoudelijk kan t gewoon.

-In een array 1 enkele converter uitzetten met de api zou fijn zijn. Zet je een M250 uit. Dan laat je t een jonger broertje of zusje het terug regelen zodanig dat het geleverde vermogen op het net 0 is met goede of redelijke tijd constantes.

[ Voor 4% gewijzigd door asjemenou74 op 24-08-2026 12:28 ]


  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
Hoe zou ik het volgende kunnen instellen:

In het zelfconsumptieprofiel beginnen (op zonnige dagen als vandaag) de batterijen te laden om 8:00 uur en zijn ze om 12:00 uur al helemaal vol, de piek van de zonnepanelenopbrengst gaat rond het middaguur dan voor 0 of 1 cent naar het net. Eigenlijk wil ik dat de zonnestroom 's ochtends tot 11, 12 uur naar het net gaat en dat vanaf dan pas geladen wordt tot ze weer vol zijn. In een dynamisch contract levert dat vaak meer op. Is dat op een of ander manier in te stellen? Je kunt manueel laden of ontladen, maar het commando "doe niks tot xx uur" is er niet.

Of is dat hoe het AI profiel werkt? Hoe goed houdt die rekening met dynamische tarieven?

  • lowres
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 07-09 07:57
@Coffeeroam

Het Enphase "AI Optimisation" is om te beginnen niet erg slim. Het beperkt alleen je teruglevering om het huishoudelijk verbruik te bedienen wanneer je batterij vol is en de prijzen negatief zijn. Het gaat dus niet actief je laadtijden optimaliseren. Het stuurt ook het ontladen aan, maar dat heeft mij juist geld gekost omdat het soms vanuit het net laadde wanneer de prijzen hoog waren en vervolgens ontlaadde wanneer de prijzen laag waren, waarna ik weer stroom moest inkopen omdat de batterij volledig was ontladen. Best frustrerend dus.

Houd er ook rekening mee dat "AI Optimisation" werkt met kwartierprijzen (15 minuten vooruit), wat niet ideaal is wanneer je uurtarieven hebt.

In principe levert PV altijd eerst aan de woning, vervolgens wordt de batterij geladen en wordt pas als laatste stroom teruggeleverd aan het net.

Ik ben vervolgens met Claude Code aan de slag gegaan om een Solar Control Web App te bouwen, inclusief een intelligent regelsysteem dat optimale tijdvensters bepaalt op basis van het verwachte uurverbruik van de woning, dynamische import- en exportprijzen en de zonne-instraling voor de komende twee dagen. De belangrijkste API-aanroepen zijn:
  • lokale API-aanroepen naar de Envoy voor "Negative-price export curtailment"
  • webverzoeken naar de Enphase Enlighten-pagina om "charge Battery From Grid" en "Discharge Battery to the Grid" aan te sturen.
De enige beperking die je voor de batterij kunt instellen is de slaapstand (Sleep Mode), maar volgens mij kan dat alleen via de installateursapp of door de knoppen aan de voorkant van de batterij te bedienen. Je kunt de batterij wel vertellen om niet vanuit het net te laden, maar je kunt hem niet vertellen om niet vanuit zonne-energie te laden.

  • Enphase27
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 30-08 08:57
Hallo Tweakers,


Ik heb al een tijdje een Enphase zonnepanelen systeem waar ik zeer tevreden over ben. Ik heb nu ook een Enphase EV IQ2 laadpaal aangeschaft.

Nu heb ik een probleem. De netwerk spanning bij mij in de buurt is steeds te hoog ( 254 vac) waardoor mijn micro omvormers er soms mee ophouden. Mijn systeem bestaat uit een 1 fase systeem die aangesloten is op een 3 fase huis aansluiting. De zonnepanelen zitten op fase L1 waar zich ook het hoge voltage op voor doet. Ik heb het zonnepanelen systeem ook op L2 geprobeerd, waar het voltage een stuk lager ligt. Ik kan dat via de P1 meter van home wizard uit lezen ( dus geen problemen meer) is het ook mogelijk om alles goed te laten werken op L2 . ik zou graag een goed advies willen voor het aansluiten van de nieuwe Enphase EV IQ2 laadpaal en het aansluiten van de zonnepanelen ( micro omvormers) op L2 ipv L1 ik heb een 3x25 amp huis aansluiting hoe kan ik dit het beste aansluiten, zodat alles goed samen werkt

bedankt alvast voor het advies.


Mijn systeem:

14x IQ7A micro omvormers (1 fase Q cable)

1x Enphase IQ 1 fase relay

1x Enphase Envoy-S Metered

1x CT spoel zonne productie

3x CT spoelen consumptie

1x EV IQ2 laadpaal ( nog aan te sluiten)

  • HugoStiglitz
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 18:54
Enphase27 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 22:27:
Hallo Tweakers,


Ik heb al een tijdje een Enphase zonnepanelen systeem waar ik zeer tevreden over ben. Ik heb nu ook een Enphase EV IQ2 laadpaal aangeschaft.

Nu heb ik een probleem. De netwerk spanning bij mij in de buurt is steeds te hoog ( 254 vac) waardoor mijn micro omvormers er soms mee ophouden. Mijn systeem bestaat uit een 1 fase systeem die aangesloten is op een 3 fase huis aansluiting. De zonnepanelen zitten op fase L1 waar zich ook het hoge voltage op voor doet. Ik heb het zonnepanelen systeem ook op L2 geprobeerd, waar het voltage een stuk lager ligt. Ik kan dat via de P1 meter van home wizard uit lezen ( dus geen problemen meer) is het ook mogelijk om alles goed te laten werken op L2 . ik zou graag een goed advies willen voor het aansluiten van de nieuwe Enphase EV IQ2 laadpaal en het aansluiten van de zonnepanelen ( micro omvormers) op L2 ipv L1 ik heb een 3x25 amp huis aansluiting hoe kan ik dit het beste aansluiten, zodat alles goed samen werkt

bedankt alvast voor het advies.


Mijn systeem:

14x IQ7A micro omvormers (1 fase Q cable)

1x Enphase IQ 1 fase relay

1x Enphase Envoy-S Metered

1x CT spoel zonne productie

3x CT spoelen consumptie

1x EV IQ2 laadpaal ( nog aan te sluiten)
Zelf zou ik dit laten ombouwen naar 3 fase Enphase. Je zit nu erg aan het limiet van het maximale vermogen van de Enphase omvormers van 21A op de fase. Op als je 2 arrays hebt deze verdelen over fase 2 en 3. Het aansluiten naar een andere fase is op zich niet ingewikkeld afhankelijk van de stoppenkast. Als je twijfelt, neem een electricien! Dit zijn echt vermogens waar je niet mee moet klooien en het gewoon goed aangesloten moet hebben.

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
Coffeeroam schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 13:57:
Hoe zou ik het volgende kunnen instellen:

In het zelfconsumptieprofiel beginnen (op zonnige dagen als vandaag) de batterijen te laden om 8:00 uur en zijn ze om 12:00 uur al helemaal vol, de piek van de zonnepanelenopbrengst gaat rond het middaguur dan voor 0 of 1 cent naar het net. Eigenlijk wil ik dat de zonnestroom 's ochtends tot 11, 12 uur naar het net gaat en dat vanaf dan pas geladen wordt tot ze weer vol zijn. In een dynamisch contract levert dat vaak meer op. Is dat op een of ander manier in te stellen? Je kunt manueel laden of ontladen, maar het commando "doe niks tot xx uur" is er niet.

Of is dat hoe het AI profiel werkt? Hoe goed houdt die rekening met dynamische tarieven?
Ja. Met het AI-optimalisatie profiel wordt rekening gehouden met de kwartietarieven . Dus dan gaat je batterij smiddags laden en begin avond als de prijzen vaak het hoogst zijn, weer ontladen.

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
Enphase27 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 22:27:
Hallo Tweakers,


Ik heb al een tijdje een Enphase zonnepanelen systeem waar ik zeer tevreden over ben. Ik heb nu ook een Enphase EV IQ2 laadpaal aangeschaft.

Nu heb ik een probleem. De netwerk spanning bij mij in de buurt is steeds te hoog ( 254 vac) waardoor mijn micro omvormers er soms mee ophouden. Mijn systeem bestaat uit een 1 fase systeem die aangesloten is op een 3 fase huis aansluiting. De zonnepanelen zitten op fase L1 waar zich ook het hoge voltage op voor doet. Ik heb het zonnepanelen systeem ook op L2 geprobeerd, waar het voltage een stuk lager ligt. Ik kan dat via de P1 meter van home wizard uit lezen ( dus geen problemen meer) is het ook mogelijk om alles goed te laten werken op L2 . ik zou graag een goed advies willen voor het aansluiten van de nieuwe Enphase EV IQ2 laadpaal en het aansluiten van de zonnepanelen ( micro omvormers) op L2 ipv L1 ik heb een 3x25 amp huis aansluiting hoe kan ik dit het beste aansluiten, zodat alles goed samen werkt

bedankt alvast voor het advies.


Mijn systeem:

14x IQ7A micro omvormers (1 fase Q cable)

1x Enphase IQ 1 fase relay

1x Enphase Envoy-S Metered

1x CT spoel zonne productie

3x CT spoelen consumptie

1x EV IQ2 laadpaal ( nog aan te sluiten)
Het veranderen van de fase waarop de zonnepanelen aangesloten zitten is een relatief makkelijke ingreep in de meterkast (door een elektricien!). De vraag is of en wat je hiermee oplost. Al eens bekeken wat je verlies is nu? Per keer hooguit 0,2 kWh minder opbrengst schat ik. En op het moment dat jij alles omgezet hebt gaat de netbeheerder aan de slag in de wijkkast en is het voltageprobleem op L1 ineens voorbij en is L2 hoog :).

Eigenlijk had dit qua vermogen sowieso beter netjes over de drie fases verdeeld moeten worden. Maar ook dan was alles uitgevallen zodra 1 van de fases over de 253V gaat (dat gebeurt hier namelijk regelmatig).

Wat voor advies je zoekt voor het aansluiten van de laadpaal is mij verder een raadsel.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
lowres schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 22:08:
@Coffeeroam

Het Enphase "AI Optimisation" is om te beginnen niet erg slim. Het beperkt alleen je teruglevering om het huishoudelijk verbruik te bedienen wanneer je batterij vol is en de prijzen negatief zijn. Het gaat dus niet actief je laadtijden optimaliseren. Het stuurt ook het ontladen aan, maar dat heeft mij juist geld gekost omdat het soms vanuit het net laadde wanneer de prijzen hoog waren en vervolgens ontlaadde wanneer de prijzen laag waren, waarna ik weer stroom moest inkopen omdat de batterij volledig was ontladen. Best frustrerend dus.

Houd er ook rekening mee dat "AI Optimisation" werkt met kwartierprijzen (15 minuten vooruit), wat niet ideaal is wanneer je uurtarieven hebt.

In principe levert PV altijd eerst aan de woning, vervolgens wordt de batterij geladen en wordt pas als laatste stroom teruggeleverd aan het net.

Ik ben vervolgens met Claude Code aan de slag gegaan om een Solar Control Web App te bouwen, inclusief een intelligent regelsysteem dat optimale tijdvensters bepaalt op basis van het verwachte uurverbruik van de woning, dynamische import- en exportprijzen en de zonne-instraling voor de komende twee dagen. De belangrijkste API-aanroepen zijn:
  • lokale API-aanroepen naar de Envoy voor "Negative-price export curtailment"
  • webverzoeken naar de Enphase Enlighten-pagina om "charge Battery From Grid" en "Discharge Battery to the Grid" aan te sturen.
De enige beperking die je voor de batterij kunt instellen is de slaapstand (Sleep Mode), maar volgens mij kan dat alleen via de installateursapp of door de knoppen aan de voorkant van de batterij te bedienen. Je kunt de batterij wel vertellen om niet vanuit het net te laden, maar je kunt hem niet vertellen om niet vanuit zonne-energie te laden.
Ja, dat dacht ik ook wel al, dat de AI niet de tijden goed kiest voor laden, in ieder geval. Ik heb dat een tijdje uitgeprobeerd.

Dank voor de tip over "sleep mode". Die ga ik proberen te vinden.

Je zou verwachten dat je 3 commando's moet kunnen geven: "laad", "ontlaad", "doe niets". Zo is het ook als je de controle uit handen geeft aan bv. Frank Energie. Waarom je dat dan niet ook standaard zelf kan doen is mij een raadsel. Ik hoop dat het je lukt met Claude code.

  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
WillemP22 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 23:54:
[...]

Ja. Met het AI-optimalisatie profiel wordt rekening gehouden met de kwartietarieven . Dus dan gaat je batterij smiddags laden en begin avond als de prijzen vaak het hoogst zijn, weer ontladen.
mmm, dit spreekt dat andere bericht dan weer tegen. De vraag is of de AI de batterij pas gaat laden tijdens de laagste prijzen en dat voor die tijd het overschot naar het net gaat. Ik zie dat niet gebeuren.

  • lowres
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 07-09 07:57
Coffeeroam schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 11:55:
[...]

mmm, dit spreekt dat andere bericht dan weer tegen. De vraag is of de AI de batterij pas gaat laden tijdens de laagste prijzen en dat voor die tijd het overschot naar het net gaat. Ik zie dat niet gebeuren.
Nee, niet echt. Het systeem stuurt je verbruik en prijzen niet zo gedetailleerd en fijnmazig aan. In principe laadt het vanuit het net wanneer de prijzen het laagst zijn en de zonne-opwek onvoldoende is. Het ontlaadt wanneer de prijzen het hoogst zijn (op basis van intervallen van 15 minuten). Het systeem voorziet de woning van energie, laadt de batterij en kan ook terugleveren aan het net. Als je batterij minder dan 100% geladen is, gaat zonne-energie naar de batterij. Er is geen intelligente optie waarmee je kunt aangeven dat de batterij niet moet laden en dat de zonne-energie in plaats daarvan direct aan het net moet worden teruggeleverd. Als je de batterijen in slaapstand zet en je zet om 07:00 uur de waterkoker aan, dan wordt je zonne-energie gebruikt aangevuld met netstroom, omdat de batterijen in stand-by of slaapstand staan.
De "AI Optimisation" is niet zo slim en je hebt geen mogelijkheid om het algoritme handmatig te overrulen. Er is bijvoorbeeld geen manier om aan te geven dat een bepaalde lading moet worden vastgehouden omdat je weet dat je 's avonds een hogere energievraag zult hebben.
Ook is het leervermogen vrij beperkt. Het lijkt zich van dag tot dag enigszins aan je verbruik aan te passen (al is er geen echte manier om te meten wat het precies heeft geleerd, aangezien het nog steeds domme beslissingen neemt), maar zodra er bijvoorbeeld een paar dagen gasten blijven logeren, raakt alles wat het heeft "geleerd" alweer uit balans.
Enphase bevindt zich natuurlijk ook in een lastige positie. Ze kunnen óf een volledig uitgewerkt systeem ontwikkelen voor het aansturen van je PV-installatie, óf ze doen wat ze nu doen en leveren iets dat waarschijnlijk meestal goed en veilig werkt voor de meeste gebruikers.
Daarnaast willen ze waarschijnlijk niet op de tenen staan van energieleveranciers die betalen voor toegang tot de PV-systemen van hun klanten. Je wilt niet dat Enphase jouw zonne-energiesysteem beter beheert dan Frank Energie of NextEnergy.

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
lowres schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 13:36:
[...]

Nee, niet echt. Het systeem stuurt je verbruik en prijzen niet zo gedetailleerd en fijnmazig aan. In principe laadt het vanuit het net wanneer de prijzen het laagst zijn en de zonne-opwek onvoldoende is. Het ontlaadt wanneer de prijzen het hoogst zijn (op basis van intervallen van 15 minuten). Het systeem voorziet de woning van energie, laadt de batterij en kan ook terugleveren aan het net. Als je batterij minder dan 100% geladen is, gaat zonne-energie naar de batterij. Er is geen intelligente optie waarmee je kunt aangeven dat de batterij niet moet laden en dat de zonne-energie in plaats daarvan direct aan het net moet worden teruggeleverd. Als je de batterijen in slaapstand zet en je zet om 07:00 uur de waterkoker aan, dan wordt je zonne-energie gebruikt aangevuld met netstroom, omdat de batterijen in stand-by of slaapstand staan.
De "AI Optimisation" is niet zo slim en je hebt geen mogelijkheid om het algoritme handmatig te overrulen. Er is bijvoorbeeld geen manier om aan te geven dat een bepaalde lading moet worden vastgehouden omdat je weet dat je 's avonds een hogere energievraag zult hebben.
Ook is het leervermogen vrij beperkt. Het lijkt zich van dag tot dag enigszins aan je verbruik aan te passen (al is er geen echte manier om te meten wat het precies heeft geleerd, aangezien het nog steeds domme beslissingen neemt), maar zodra er bijvoorbeeld een paar dagen gasten blijven logeren, raakt alles wat het heeft "geleerd" alweer uit balans.
Enphase bevindt zich natuurlijk ook in een lastige positie. Ze kunnen óf een volledig uitgewerkt systeem ontwikkelen voor het aansturen van je PV-installatie, óf ze doen wat ze nu doen en leveren iets dat waarschijnlijk meestal goed en veilig werkt voor de meeste gebruikers.
Daarnaast willen ze waarschijnlijk niet op de tenen staan van energieleveranciers die betalen voor toegang tot de PV-systemen van hun klanten. Je wilt niet dat Enphase jouw zonne-energiesysteem beter beheert dan Frank Energie of NextEnergy.
Als wat jij schrijft echt zo is dan is dat wel heel stom en echt wel een no go voor mij. Stel dat na de nacht mijn batterij 50% is, en er die zonnige zomerdag 30 kWh opbrengst verwacht wordt, dan wil ik niet dat hij om 8u al de batterij gaat laden maar pas om 13u. Echt elk ander systeem dat ik gezien heb kan dit. Enphase niet??

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Ferdinand Oeinck
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:06
michaelvo schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 13:50:
[...]

Als wat jij schrijft echt zo is dan is dat wel heel stom en echt wel een no go voor mij. Stel dat na de nacht mijn batterij 50% is, en er die zonnige zomerdag 30 kWh opbrengst verwacht wordt, dan wil ik niet dat hij om 8u al de batterij gaat laden maar pas om 13u. Echt elk ander systeem dat ik gezien heb kan dit. Enphase niet??
Hmm, wat ik hier lees is toch wel verontrustend. Als Enphase het zelf niet zo goed optimaliseert dan zou je daarvoor zelf de software moeten kunnen schrijven door locale api's aan te roepen. Maar zelfs dat lukt, lees ik hier, alleen via de cloud api en dan mist zelfs een 'standby' mode.
Ik ben blij dat ik voor Homewizard PiB's heb gekozen. Die zijn perfect locaal aan te sturen en omdat HW zijn eigen 'slim laden' nog niet af had, is eigen automatisering redelijk simpel maar wel optimaal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RJlXIVzULfqNmLqihxH6vTNqxo4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DtOzH88MqVG687b68Z7Ma8qy.png?f=fotoalbum_large
Zie: https://solar.bigroses.net/08-14-2026

https://solar.bigroses.net, https://quatt.bigroses.net/


  • lowres
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 07-09 07:57
michaelvo schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 13:50:
[...]

Als wat jij schrijft echt zo is dan is dat wel heel stom en echt wel een no go voor mij. Stel dat na de nacht mijn batterij 50% is, en er die zonnige zomerdag 30 kWh opbrengst verwacht wordt, dan wil ik niet dat hij om 8u al de batterij gaat laden maar pas om 13u. Echt elk ander systeem dat ik gezien heb kan dit. Enphase niet??
Dat is mijn ervaring. Of ik ben te kritisch, of te dom om de logica te begrijpen, of de Enphase AI die ik toegewezen kreeg was compleet de weg kwijt. Het was beter dan niks en vaak was het goed. I zo zegen probeer het maar voor een paar weken.

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
Ben benieuwd naar andere ervaringen. Heb zelf nog geen batterijen van Enphase. Overigens lijkt Enphase op hun website wel te stellen dat het goed zou moeten werken:

Je systeem begint zonne-energie te produceren zodra de zon opkomt, maar de vraag overdag houdt de elektriciteitsprijzen hoog. In de AI Optimalisatie-optie voorziet IQ Energy Management je huis van zonne-energie en stuurt overtollige stroom van de zonnepanelen en IQ Battery naar het elektriciteitsnet om te profiteren van een hoge verkoopprijs.

Hoewel het maar de vraag is hoe je 'overtollig' definieert. Het kan ook pas overtollig zijn als de batterij vol is :(.

[ Voor 10% gewijzigd door michaelvo op 25-08-2026 14:57 ]

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
michaelvo schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 13:50:
[...]

Als wat jij schrijft echt zo is dan is dat wel heel stom en echt wel een no go voor mij. Stel dat na de nacht mijn batterij 50% is, en er die zonnige zomerdag 30 kWh opbrengst verwacht wordt, dan wil ik niet dat hij om 8u al de batterij gaat laden maar pas om 13u. Echt elk ander systeem dat ik gezien heb kan dit. Enphase niet??
Precies dat is het probleem.

Ik zie dat @Ferdinand Oeinck het met homewizzard wel voor elkaar heeft gekregen.

  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

michaelvo schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 13:50:
[...]

Als wat jij schrijft echt zo is dan is dat wel heel stom en echt wel een no go voor mij. Stel dat na de nacht mijn batterij 50% is, en er die zonnige zomerdag 30 kWh opbrengst verwacht wordt, dan wil ik niet dat hij om 8u al de batterij gaat laden maar pas om 13u. Echt elk ander systeem dat ik gezien heb kan dit. Enphase niet??
Jij redeneer vanuit het verdienmodel wat nu (nog) in Nederland mogelijk is (terugleveren en ervoor een vergoeding krijgen), maar Enphase is een wereldwijd systeem waar het in ieder land het anders is geregeld. Enphase heeft dus een systeem dat werkt zoals het bedoeld is: een batterij die zoveel mogelijk gevuld is waardoor je weinig mogelijk stroom hoef te kopen in dure tijden.

Wat mij betreft werkt het Enphase systeem prima, fijn en betrouwbaar wat van vele andere systemen niet te zeggen is. Ook het AI profiel werkt feilloos bij negatieve prijzen waarbij de teruglevering volledig wordt stopgezet.

Beste systeem dat perfect werkt zonder dat je er naar hoef om te kijken!

  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
PeepPeepPeep schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 18:19:
[...]

Jij redeneer vanuit het verdienmodel wat nu (nog) in Nederland mogelijk is (terugleveren en ervoor een vergoeding krijgen), maar Enphase is een wereldwijd systeem waar het in ieder land het anders is geregeld. Enphase heeft dus een systeem dat werkt zoals het bedoeld is: een batterij die zoveel mogelijk gevuld is waardoor je weinig mogelijk stroom hoef te kopen in dure tijden.

Wat mij betreft werkt het Enphase systeem prima, fijn en betrouwbaar wat van vele andere systemen niet te zeggen is. Ook het AI profiel werkt feilloos bij negatieve prijzen waarbij de teruglevering volledig wordt stopgezet.

Beste systeem dat perfect werkt zonder dat je er naar hoef om te kijken!
Je hebt wel een punt: stel dat de batterij in de ochtend wacht met opladen want in de middag lagere terugleververgoeding, maar s middags is het onverwachts bewolkt of heb ik onverwachts veel verbruik, dan klaag ik weer dat einde dag de batterij niet gevuld is. Toch zou ik dit het liefste als keuze krijgen, wat bij andere systemen vaak wel zo is.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
Coffeeroam schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

Precies dat is het probleem.

Ik zie dat @Ferdinand Oeinck het met homewizzard wel voor elkaar heeft gekregen.
Hier werkt sinds dat ik beide batterijen achter 1 gateway heb, fantastisch. Batterij tussen 12 en 15 gaat laden…eigenlijk alleen solar want dat wasvoorhanden. En vanavond tussen 19 en 21h ontladen. Wewaren nauwelijks thuis, dus het verbruik was niet veel. Import 2 euro (10 kWh), export 11,60 euro (41 kWh).

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
michaelvo schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 13:50:
[...]

Als wat jij schrijft echt zo is dan is dat wel heel stom en echt wel een no go voor mij. Stel dat na de nacht mijn batterij 50% is, en er die zonnige zomerdag 30 kWh opbrengst verwacht wordt, dan wil ik niet dat hij om 8u al de batterij gaat laden maar pas om 13u. Echt elk ander systeem dat ik gezien heb kan dit. Enphase niet??
Enphase ook.

  • Ferdinand Oeinck
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:06
Kunnen jullie dat ook demonstreren met een grafiek?

https://solar.bigroses.net, https://quatt.bigroses.net/


  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
Ferdinand Oeinck schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 23:17:
[...]

Kunnen jullie dat ook demonstreren met een grafiek?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1XnNsuND6hsFkjKJ-Yjbf1BK3dQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GCqILsN1LM7jaKBW7tlPNV5Y.png?f=fotoalbum_large Afgelopen zondag. Maarr, bij Enphase valt inderdaad nauwelijks wat in te stellen. Alleen de prijzen…en die moeten natuurlijk wel goed staan. Het profiel met zn algorithme moet zn werk doen… kosten-optimalisatie. Ps in deze grafiek heb import/export uitstaan, deze worden nog foutief weergegeven (issue ligt bij Enphase).

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
De bijbehorende inkomsten en uitgaven:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5iBHdxJJLFnnn0A_AwfJInFr5_A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/bKRWI0HsuT86B27VKIRUYQ7k.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_aziXzrGvlj4VcW1YtrUSNbJ1k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Pzu4z66LsuD2VvkJvdCsZijk.png?f=fotoalbum_large

  • hiljolodewijk
  • Registratie: Maart 2021
  • Niet online
Enphase27 schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 22:27:
Hallo Tweakers,


Ik heb al een tijdje een Enphase zonnepanelen systeem waar ik zeer tevreden over ben. Ik heb nu ook een Enphase EV IQ2 laadpaal aangeschaft.

Nu heb ik een probleem. De netwerk spanning bij mij in de buurt is steeds te hoog ( 254 vac) waardoor mijn micro omvormers er soms mee ophouden. Mijn systeem bestaat uit een 1 fase systeem die aangesloten is op een 3 fase huis aansluiting. De zonnepanelen zitten op fase L1 waar zich ook het hoge voltage op voor doet. Ik heb het zonnepanelen systeem ook op L2 geprobeerd, waar het voltage een stuk lager ligt. Ik kan dat via de P1 meter van home wizard uit lezen ( dus geen problemen meer) is het ook mogelijk om alles goed te laten werken op L2 . ik zou graag een goed advies willen voor het aansluiten van de nieuwe Enphase EV IQ2 laadpaal en het aansluiten van de zonnepanelen ( micro omvormers) op L2 ipv L1 ik heb een 3x25 amp huis aansluiting hoe kan ik dit het beste aansluiten, zodat alles goed samen werkt

bedankt alvast voor het advies.


Mijn systeem:

14x IQ7A micro omvormers (1 fase Q cable)

1x Enphase IQ 1 fase relay

1x Enphase Envoy-S Metered

1x CT spoel zonne productie

3x CT spoelen consumptie

1x EV IQ2 laadpaal ( nog aan te sluiten)
Je IQ2 charger sluit je als het goed is aan op alle 3 de fases. L1, L2 en L3.. dus ik snap je vraag niet zo goed (?).

Evt kan je je PV op een andere fase zetten, zodat hij minder vaak uitvalt.

www.h-elektro.nl - installateur van thuisbatterijen en laadpalen in de regio Zwolle, Hattem, Heerde


  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
WillemP22 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 07:03:
[...]

[Afbeelding] Afgelopen zondag. Maarr, bij Enphase valt inderdaad nauwelijks wat in te stellen. Alleen de prijzen…en die moeten natuurlijk wel goed staan. Het profiel met zn algorithme moet zn werk doen… kosten-optimalisatie. Ps in deze grafiek heb import/export uitstaan, deze worden nog foutief weergegeven (issue ligt bij Enphase).
Dus in jouw ervaring doet de AI dat wel, wat ik zou willen. Het zou overtuigender zijn als je de import/export wel zou kunnen tonen, want je wil dus zien dat er tot een uur of 12 wel export plaatsvindt.

Ik kan natuurlijk de AI weer eens proberen, maar eigenlijk wil ik een "doe niets" commando in het zelfconsumptieprofiel voor een bepaalde duur kunnen instellen (zoals je ook laad en ontlaad kunt instellen).

  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
Wat is dit voor een app?

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
Tibber; dat is van mn energieleverancier.

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
Coffeeroam schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 11:12:
[...]

Dus in jouw ervaring doet de AI dat wel, wat ik zou willen. Het zou overtuigender zijn als je de import/export wel zou kunnen tonen, want je wil dus zien dat er tot een uur of 12 wel export plaatsvindt.

Ik kan natuurlijk de AI weer eens proberen, maar eigenlijk wil ik een "doe niets" commando in het zelfconsumptieprofiel voor een bepaalde duur kunnen instellen (zoals je ook laad en ontlaad kunt instellen).
Die import/export is wel beschikbaar, maar klopt niet. Zie mijn post van 15 aug… ligt bij Enphase-engineers sinds vorige week donderdag. Op zich moet het bij jouw ook werken, tenzij je regelmatig switcht van profiel… want dan moet dat algoritme weer inleren en duurt het even. En voor iedereen duurt wachten te lang. Kortom eenmaal instellen en dan er vanaf blijven.😁😎

In mn Tibber app zie ik dat er ‘s ochtens gewoon geproduceerd wordt en dat wordt geëxporteerd. Tibber app leest het uit via de pulse uit de P1-poort.

[ Voor 8% gewijzigd door WillemP22 op 26-08-2026 15:31 ]


  • lowres
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 07-09 07:57
Coffeeroam schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 11:12:
[...]

Dus in jouw ervaring doet de AI dat wel, wat ik zou willen. Het zou overtuigender zijn als je de import/export wel zou kunnen tonen, want je wil dus zien dat er tot een uur of 12 wel export plaatsvindt.

Ik kan natuurlijk de AI weer eens proberen, maar eigenlijk wil ik een "doe niets" commando in het zelfconsumptieprofiel voor een bepaalde duur kunnen instellen (zoals je ook laad en ontlaad kunt instellen).
Gewoon aan zetten voor een week of 2, dan zie je van zelf hoe het werkt. Worst case scenario kost het je een paar euro.

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 19:12
WillemP22 schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 22:58:
[...]

Hier werkt sinds dat ik beide batterijen achter 1 gateway heb, fantastisch. Batterij tussen 12 en 15 gaat laden…eigenlijk alleen solar want dat wasvoorhanden. En vanavond tussen 19 en 21h ontladen. Wewaren nauwelijks thuis, dus het verbruik was niet veel. Import 2 euro (10 kWh), export 11,60 euro (41 kWh).
Welke batterijen heb je aangesloten?

  • Skipper_NH
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 19:12
Zijn er ook goede ervaringen met een installatie met daarin een batterij en de EV Charger 2? Ik meen gelezen te hebben, dat de EV Charger 2 alleen groen (op PV overschot) goed laadt als je het eigen verbruik profiel gebruikt. Het slim laden in het AI profiel zou niet goed omgaan met PV overschot.

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
Skipper_NH schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 20:06:
[...]

Welke batterijen heb je aangesloten?
2x 5P-flex en 3x 3T

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
Skipper_NH schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 20:07:
Zijn er ook goede ervaringen met een installatie met daarin een batterij en de EV Charger 2? Ik meen gelezen te hebben, dat de EV Charger 2 alleen groen (op PV overschot) goed laadt als je het eigen verbruik profiel gebruikt. Het slim laden in het AI profiel zou niet goed omgaan met PV overschot.
Sinds vorige week ook n EV charger 2 , dus nog niet veel ervaring.

Groen laden van overschot is inderdaad niet beschikbaar in het AI-profiel. Dat zou tegenstrijdig zijn… bij zelf consumptie optimaliseert ie door zoveel mogelijk achter de meter te houden. Bij AI-opt. Optimaliseert ie naar euros. Die zijn niet synchroon aan elkaar… het hangt af van de dan geldende marktprijs.

  • [Mad Max]
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 09-09 13:14
Hier een metered gateway, met CT spoeltjes op 1 Fase.
1x 5P (niet flexphase) en een IQ EV Charger 2.

Met de goals actief op de EV Charger (hoeveel kWh wil ik voor x tijd hebben) werkt het prima. Maar inderdaad, het optimaliseert op kosten en niet op hoe kan ik zoveel mogelijk PV verbruiken.

Dit geldt ook voor de IQ Battery. Deze ondersteunt het huis in dure kwartieren maar kan soms ook ingezet worden om de auto te laden. Gebeurd niet vaak, maar soms. De accu mag laden vanuit het net, maar heeft dat de afgelopen maanden niet gedaan. Ontladen naar het net heb ik uitstaan (tenzij de Enphase Assistant besluit dat aan te zetten....)

Kanttekening. Ik heb de Enphase AI als import epex + zonneplan + EB ingegeven. Export alleen epex + zonneplan (en dus de EB eraf gehaald). Dit is per 2027 het geval (min of meer) en zorgt ervoor dat de AI iets meer op eigengebruik inspeelt ipv volle bak export. Dat deed het met de EB op de export erbij een stuk minder.

Al met al, tevreden. Kan het beter? Vast, maar dan moet je niet bij Enphase zijn.

  • svkaster
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-09 10:16
EV charger 2 installatie.


Ik heb gisteren mijn nieuwe EV2 charger geïnstalleerd en geconfigureerd. Installatie was Blue current eraf en Enphase erop. Dat ging uiteraard goed. Ook configuratie en activatie is goed gegaan. Ik heb de kabel oprol unit nog niet geïnstalleerd, omdat we toch over een kaar verhuizen, dan doe ik hem wel perfect installeren. De Blue current integratie is nog niet gedaan, maar ik wil even kijken of hij ook zonder iets laad. Dus heb geen autentikatie, gewoon 3 fasen TT/TN en de fases zitten goed. Gemeten dat ik 233v en 400V heb. Ik kan een handmatige sessie starten (Heb zonnestroom etc uitgezet) maar elke keer gaat hij van groen naar blauw, hoor hem een aantal keer schakelen. In de app zie ik connected staan en dan laden. Maar hij begint nooit daadwerkelijk te laden.

Elke sessie duurt precies 40 seconden en dan gaat het wit knipperende lampje op de auto over in rood, en dan stopt de sessie ook in Enphase. Maar aan Enphase kant komt er geen error, hij heeft 40 seconden geladen met 0 Kw charge. Iemand dit ook tegen gekomen

Update: Net Enphase gebeld, en zij zien geen fout aan hun kant. Zij zeggen dat na precies 10 seconden de auto te laad sessie aborted. Mar waarom weten ze niet. Nu weet ik eve niet wat te doen, want de ID4 geeft geen error en zou niet weten waar in de ID 4 ik een foutmelding moet kunnen terug lezen om waarom deze aborted is

iemand een idee?
m.v.g

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SHMlI_xTnzjY_Sz80t7C4jlimq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8lgq5thw4uYBKfCjeGY3SHl3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H19AmAcxwvcUWk7RoOMN6qIBwww=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AuCl3216MrHPboFNYQmRQsv6.jpg?f=fotoalbum_large


Stefan

[ Voor 39% gewijzigd door svkaster op 27-08-2026 10:32 ]


  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18:36
Wat heb je bij partner integraties staan?
Menu-> instellingen ->IQ EV Charger -> onderaan

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • svkaster
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-09 10:16
Eddie_ schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 10:51:
Wat heb je bij partner integraties staan?
Menu-> instellingen ->IQ EV Charger -> onderaan
partner registratie heb ik nog steeds niks staan want Bluecurrent is nog niet geïntegreerd, dit moet nog plaatsvinden. Ik wil gewoon kijken of ik zonder dongle en zonder iets mijn auto kan laden handmatig, maar dit werkt tot op heden niet.


Ik heb in de tussentijd ook de draairichting gemeten bij de EV lader en L1-L2 was inderdaad een links draaiend veld. Ik heb dit inmiddels gecorrigeerd en na gemeten. Ik heb pas weer vanavond een EV tot mijn beschikking dus kan nog niet testen, maar Enphase zelf zij dat dit vermoedelijk niet de fout kan zijn. (Ik hoop van wel want alle metingen tussen L en L, en L naar PE en L naar N zijn correct). Zou niet meer weten waar ik het moet zoeken :?

Tussen L1 en L3 zou ik geen rechtse draaiveld moeten krijgen. Na omdraaien van L2 en L3 krijg ik netjes op L1 -L2 een rechts draaiend veld :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qcReRa2WGdegx9dbFTDRT9qqB5E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sJ6nPDEbm1v3kkcqD1Agsogg.jpg?f=fotoalbum_large

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18:36
Sorry niet helemaal duidelijk geweest. De reden dat ik daar naar vroeg is omdat daar ook een boosdoener zou kunnen zitten. Maar dat is bij jou niet het geval. Ik kan mij wel voorstellen dat een linksdraaiend veld er voor zorgt dat er niet geladen wordt. Wel bijzonder dat de installateur dat niet heeft geconstateerd.

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


  • svkaster
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 03-09 10:16
Eddie_ schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 14:22:
Sorry niet helemaal duidelijk geweest. De reden dat ik daar naar vroeg is omdat daar ook een boosdoener zou kunnen zitten. Maar dat is bij jou niet het geval. Ik kan mij wel voorstellen dat een linksdraaiend veld er voor zorgt dat er niet geladen wordt. Wel bijzonder dat de installateur dat niet heeft geconstateerd.
Ik ben de installateur ;) . Ik heb niet gemeten hiervoor, ook omdat ik de fase hetzelfde had gehouden als waar de auto al een jaar mee wordt opgeladen. Helaas heeft de fase draaiing en de gateway software update niet gewerkt.

Ik ga morgen eerst eens proberen of de auto nog wel AC laad bij een andere AC paal. Voordat ik de laadpaal geswapped heb, werdt mijn laatste AC laadsessie op 81% stopgezet. Heb daar niet echt veel aandacht aan geschonken omdat de laadsessie wel vaker even stopt ergens rond 18:30 omdat dan in de straat iedereen zijn auto inplugt. Echter later op de avond toen ik de spanning van de Bluecurrent wilde halen door de 3F 32A aardlek installatie automaat wilde afschakelen, zag ik dat hij al uit was. Hij had geen aardlek lekkage want dan zou hij geel zijn. Dus vermoedelijk sluiting of te hoge spanning. Ik heb daar verder niet aan gedacht en heb mijn paal omgewisseld en ge configureert en geactiveerd. Sinds dien geen succesvolle laadsessie op AC gezien met deze auto. Dus wil eerst even kijken of hij het nog doet.


Update: vanmorgen even naar publieke laadpaal gegaan en dar precies hetzelfde, laadsessie begint, maar auto breekt hem af, dus eigenlijk wel blij, dat betekend dat er niets mis is met mijn Enphase lader :) . Op naar de garage

[ Voor 7% gewijzigd door svkaster op 28-08-2026 07:34 ]


  • Renkie
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09-09 14:43
Even een vraagje, ik heb de volgende situatie:

- Enphase IQ7+ omvormers
- IQ system controller 3 INT
- IQ batterij FlexPhase

Op dit moment heb ik nog een "vast" energiecontract, pas in oktober stap ik over naar dynamisch. Eerder stond het profiel op "Volledig back-up" waar de accu in principe altijd op 100% blijft staan.

Ik heb als test het profiel ingesteld op "Eigen verbruik"

Op dagen dat er meer dan voldoende zon is en de accu nooit onder de 60% komt zie ik dat ik toch +- 1 kWh verbruik heb. (In de Enphase App en stroommeter zelf).

Hoe kan dat? In principe zou je dan toch op 0 verbruik moeten uitkomen? Dit draait nu een paar dagen zo en het is elke keer 0.8-0.9 kWh. (verdeeld over meerdere momenten 0.1 kWh)
Weet iemand hier hoe dat kan?

[ Voor 3% gewijzigd door Renkie op 28-08-2026 15:58 ]


  • michaelvo
  • Registratie: Oktober 2006
  • Nu online
Renkie schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:54:
Even een vraagje, ik heb de volgende situatie:

- Enphase IQ7+ omvormers
- IQ system controller 3 INT
- IQ batterij FlexPhase

Op dit moment heb ik nog een "vast" energiecontract, pas in oktober stap ik over naar dynamisch. Eerder stond het profiel op "Volledig back-up" waar de accu in principe altijd op 100% blijft staan.

Ik heb als test het profiel ingesteld op "Eigen verbruik"

Op dagen dat er meer dan voldoende zon is en de accu nooit onder de 60% komt zie ik dat ik toch +- 1 kWh verbruik heb. (In de Enphase App en stroommeter zelf).

Hoe kan dat? In principe zou je dan toch op 0 verbruik moeten uitkomen? Dit draait nu een paar dagen zo en het is elke keer 0.8-0.9 kWh. (verdeeld over meerdere momenten 0.1 kWh)
Weet iemand hier hoe dat kan?
Er zijn twee mogelijke oorzaken die ook allebei kunnen gelden:

1. De eerste oorzaak is dat het maximale vermogen van de batterij gelimiteerd is. Als het huis meer verbruikt dan wat er uit de batterij kan komen, dan komt de rest alsnog van het net.
2. De tweede oorzaak is dat er een kleine vertraging zit op het reageren van de batterij op de stroomvraag vanuit het huis. Door die kleine vertraging zal er altijd kunnen dat er een klein deel van de gevraagde stroom alsnog van het net komt.

WP: ME PUHZ-SW100YAA + EHSC-VM2D + HTWBOI-300 || AC: MHI SRK/C 50 ZS-W + MHI SRK/C 35 ZS-W || PV: 10.4 kWp ZO + Enphase IQ8+ || MV: Itho Daalderop CVE-S Optima Inside CO2


  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
Renkie schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:54:
Even een vraagje, ik heb de volgende situatie:

- Enphase IQ7+ omvormers
- IQ system controller 3 INT
- IQ batterij FlexPhase

Op dit moment heb ik nog een "vast" energiecontract, pas in oktober stap ik over naar dynamisch. Eerder stond het profiel op "Volledig back-up" waar de accu in principe altijd op 100% blijft staan.

Ik heb als test het profiel ingesteld op "Eigen verbruik"

Op dagen dat er meer dan voldoende zon is en de accu nooit onder de 60% komt zie ik dat ik toch +- 1 kWh verbruik heb. (In de Enphase App en stroommeter zelf).

Hoe kan dat? In principe zou je dan toch op 0 verbruik moeten uitkomen? Dit draait nu een paar dagen zo en het is elke keer 0.8-0.9 kWh. (verdeeld over meerdere momenten 0.1 kWh)
Weet iemand hier hoe dat kan?
Dat heb ik precies ook. In Zelfconsunptie, met voldoende zonnestroom en voldoende lading voorhanden, toch 1 kWh geïmporteerd. Het is niet omdat de stroomvraag hoger is dan de batterijen kunnen leveren (heb ik gecheckt). Ik houd het op de wat tragere reactie van de CT spoelen waardoor er wat stroom uit het net naar het huis toe "lekt".

Maar je hebt dus een System Controller. Als je off grid gaat kan dat eenvoudig niet gebeuren. Misschien een leuke test.

Waarom het dan nodig is om te "lekken" terwijl de System Controller het in principe wel kan voorkomen, dat is mij ook een raadsel.

  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

Renkie schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:54:
Even een vraagje, ik heb de volgende situatie:

- Enphase IQ7+ omvormers
- IQ system controller 3 INT
- IQ batterij FlexPhase

Op dit moment heb ik nog een "vast" energiecontract, pas in oktober stap ik over naar dynamisch. Eerder stond het profiel op "Volledig back-up" waar de accu in principe altijd op 100% blijft staan.

Ik heb als test het profiel ingesteld op "Eigen verbruik"

Op dagen dat er meer dan voldoende zon is en de accu nooit onder de 60% komt zie ik dat ik toch +- 1 kWh verbruik heb. (In de Enphase App en stroommeter zelf).

Hoe kan dat? In principe zou je dan toch op 0 verbruik moeten uitkomen? Dit draait nu een paar dagen zo en het is elke keer 0.8-0.9 kWh. (verdeeld over meerdere momenten 0.1 kWh)
Weet iemand hier hoe dat kan?
Hier idem. Heel normaal dus. Maar toch lekker op een dag als vandaag dat er nog genoeg opwek is om de batterij gevuld te houden en maar 1 kWh “verbruik” te hebben.

  • Renkie
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 09-09 14:43
Dat anderen het ook hebben laat inderdaad zien dat er geen defect is oid.

Ik wil nu niet direct zeggen dat het normaal is, want op deze manier gooi je in theorie +- 300hWh weg terwijl dat volgens mij niet zou moeten.

  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
Renkie schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 19:43:
Dat anderen het ook hebben laat inderdaad zien dat er geen defect is oid.

Ik wil nu niet direct zeggen dat het normaal is, want op deze manier gooi je in theorie +- 300hWh weg terwijl dat volgens mij niet zou moeten.
Nou ja, eigenlijk gooi je wat minder weg. Alleen op de dagen dat je zelfvoorzienend bent is het verbruik niet nodig, maar op andere dagen is het wel gewoon echt verbruik.

  • lowres
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 07-09 07:57
Renkie schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 15:54:
Even een vraagje, ik heb de volgende situatie:

- Enphase IQ7+ omvormers
- IQ system controller 3 INT
- IQ batterij FlexPhase

Op dit moment heb ik nog een "vast" energiecontract, pas in oktober stap ik over naar dynamisch. Eerder stond het profiel op "Volledig back-up" waar de accu in principe altijd op 100% blijft staan.

Ik heb als test het profiel ingesteld op "Eigen verbruik"

Op dagen dat er meer dan voldoende zon is en de accu nooit onder de 60% komt zie ik dat ik toch +- 1 kWh verbruik heb. (In de Enphase App en stroommeter zelf).

Hoe kan dat? In principe zou je dan toch op 0 verbruik moeten uitkomen? Dit draait nu een paar dagen zo en het is elke keer 0.8-0.9 kWh. (verdeeld over meerdere momenten 0.1 kWh)
Weet iemand hier hoe dat kan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ayabJ0I2492nWEzU-o1Ev35jVog=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9tTUOweNRJBipoAUFCtH0SIz.png?f=fotoalbum_largeNormaal, snel schakelen, kijk maar naar mijn grafiek (5 minute average) van de afgelopen nacht, constant een beetje import/export.

Op dagen dat ik vertrouw op de zon/batterij, importeer ik tussen de 0,3 kWh en 0,9 kWh per dag. Hierdoor is mijn zelfvoorzienendheid rond de 95%. (Terwijl ik die natuurlijk graag op 100% zou zien :D).

Ik geloof dat het niet meehelpt dat de instelling in Enphase de batterij-omvormers toestaat om uit te schakelen (Power Match). Dit is efficiënter, maar kost energie wanneer er vraag is en ze moeten opstarten (ik heb hier geen bewijs voor).

  • Coffeeroam
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 16:31
lowres schreef op zaterdag 29 augustus 2026 @ 10:49:
[...]

[Afbeelding]Normaal, snel schakelen, kijk maar naar mijn grafiek (5 minute average) van de afgelopen nacht, constant een beetje import/export.

Op dagen dat ik vertrouw op de zon/batterij, importeer ik tussen de 0,3 kWh en 0,9 kWh per dag. Hierdoor is mijn zelfvoorzienendheid rond de 95%. (Terwijl ik die natuurlijk graag op 100% zou zien :D).

Ik geloof dat het niet meehelpt dat de instelling in Enphase de batterij-omvormers toestaat om uit te schakelen (Power Match). Dit is efficiënter, maar kost energie wanneer er vraag is en ze moeten opstarten (ik heb hier geen bewijs voor).
O ja, die Power Match zou het misschien ook wel kunnen zijn. Maar toch, Enphase kán het wel zonder export, als je met je System Controller off grid gaat (en dan wordt Power Match ook nog gewoon gebruikt). Dus het blijft een raadsel waarom die export on grid nog nodig is.

  • MasterL
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online

MasterL

Moderator Internet & Netwerken
MasterL schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:00:
[...]


Bedankt voor je reactie, van wat ik heb gelezen was dit dus ook mijn gedachte.
Ik denk toch dat ik ga kijken of ik een SC kan (laten) installeren.
Plan nu:
- Oude "zooi" eruit (IQ Gateway Standard)
- Oude "extra" groepenkast eruit en vervangen voor SC.
- 3F kabel trekken naar zolder.
- 2x 10T/6X 3T aansluiten

En dan zie ik later wel of ik er een 5P-flex bij doe en/hoe ik het dan ga doen met comm kabel voor de 5P-flex of weet iemand toevallig uit zijn hoofd of deze bij de stroomkabels getrokken mag worden? Dan doe ik dit meteen een kabel kost toch niks.
Om mezelf even te quoten, het is een tijdje terug alweer. Ik heb weer wat advies nodig van de mensen die wel weten waar ze het over hebben :+ .
Na veel puzzelwerk is mijn oude installatie (38 PV, gateway standard) eruit en heb ik nu dit:
- System controller 3
- Nog steeds 38PV IQ7+ naar rato verdeeld over 3F.
- 2X 10T (of 6X 3T) accu's allemaal op L1.
- Backup dus nu op L1.
- Alles zelf berekend/aangesloten maar laten narekenen en controleren door elektricien.

Wat ik nog heb staan wat nu staat te verstoffen:
- Flexphase 5P.
- Data kabels etc voor 5P.

Ideale situatie:
- 5P installeren (3F)
- 3T's verdelen over 3F (2 per fase).
- Backup op 3F.
* Dit zal dan resulteren in 8,3 kWh per fase met een vermogen van 3840 Watt (als ik het goed heb) per fase.

Heeft iemand al zoiets geprobeerd?

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
MasterL schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 11:11:
[...]


Om mezelf even te quoten, het is een tijdje terug alweer. Ik heb weer wat advies nodig van de mensen die wel weten waar ze het over hebben :+ .
Na veel puzzelwerk is mijn oude installatie (38 PV, gateway standard) eruit en heb ik nu dit:
- System controller 3
- Nog steeds 38PV IQ7+ naar rato verdeeld over 3F.
- 2X 10T (of 6X 3T) accu's allemaal op L1.
- Backup dus nu op L1.
- Alles zelf berekend/aangesloten maar laten narekenen en controleren door elektricien.

Wat ik nog heb staan wat nu staat te verstoffen:
- Flexphase 5P.
- Data kabels etc voor 5P.

Ideale situatie:
- 5P installeren (3F)
- 3T's verdelen over 3F (2 per fase).
- Backup op 3F.
* Dit zal dan resulteren in 8,3 kWh per fase met een vermogen van 3840 Watt (als ik het goed heb) per fase.

Heeft iemand al zoiets geprobeerd?
Ik heb bijna die configuratie (hier 2x 5P-flex en 3x 3T). Alleen met de 5P-flexphase kun je naar backup op 3-fases.

Totaal inderdaad 26 kWh, waarvan minimaal 10% voor backup ingesteld kan worden. De 5kWh van de 5P is voor elke fase beschikbaar. De 3T's voor die fase waar die aan hangt. Totaal 3,84 kW per fase. Voor de inbedrijfstelling heb je support van Enphase nodig. Uiteindelijk moest bij mij de gateway 2 software updates krijgen, waarvan de laatste 8.3.6030 is (niet 6060, zoals ik eerder postte).

  • MasterL
  • Registratie: Oktober 2003
  • Nu online

MasterL

Moderator Internet & Netwerken
WillemP22 schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 14:43:
[...]

Ik heb bijna die configuratie (hier 2x 5P-flex en 3x 3T). Alleen met de 5P-flexphase kun je naar backup op 3-fases.

Totaal inderdaad 26 kWh, waarvan minimaal 10% voor backup ingesteld kan worden. De 5kWh van de 5P is voor elke fase beschikbaar. De 3T's voor die fase waar die aan hangt. Totaal 3,84 kW per fase. Voor de inbedrijfstelling heb je support van Enphase nodig. Uiteindelijk moest de gateway 2 software updates krijgen, waarvan de laatste 8.3.6030 is (niet 6060 zoals ik eerder postte).
Oke top! Ik wist al dat ik die 5P nodig had maar niet precies hoe en wat.
Het verschil tussen jouw en mij configuratie is dus:
- Ik heb 1x 5P flexphase. Jij hebt er 2.
- Ik heb 6x 3T (2 per fase) en jij 3x (1 per fase).
- System controller 3 INT.

Dit moet te doen zijn?

  • Allewijn
  • Registratie: December 2005
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ersxbtPWoiUpgSjNjesUtne4j6g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4u7fdKAU5uHq32zgQjFQm4Ax.png?f=fotoalbum_large Ik kan ineens geen 'LIVE STATUS' meer bekijken, zowel via browser als in de Enlighten app.
Is er een storing of wat kan ik proberen om dit te verhelpen (geen idee hoe lang dit al niet werkt, ik kijk soms weken niet naar de live status...). Al het andere lijkt wel te kloppen qua informatie/werking.
edit:
En na mijn PV even volledig uit/aan gezet te hebben via de alamat, krijg ik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPSCjOObjS_g4j6aFWybS9afTvo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/G01E9miDHZj8L8pgQDMQ2FrI.png?f=fotoalbum_large
8)7 :? 8)7
Storing?

[ Voor 26% gewijzigd door Allewijn op 31-08-2026 22:26 ]


  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 07:33
Allewijn schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 21:27:
[Afbeelding] Ik kan ineens geen 'LIVE STATUS' meer bekijken, zowel via browser als in de Enlighten app.
Is er een storing of wat kan ik proberen om dit te verhelpen (geen idee hoe lang dit al niet werkt, ik kijk soms weken niet naar de live status...). Al het andere lijkt wel te kloppen qua informatie/werking.
edit:
En na mijn PV even volledig uit/aan gezet te hebben via de alamat, krijg ik:
[Afbeelding]
8)7 :? 8)7
Storing?
Niet stiekem een batterij die staat te ontladen? Geen gebruik van het net en nu geen zonopbrengst.

  • rkonings
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 06-09 14:13
Nu ik een dynamisch contract heb, wil ik mijn zero-export profiel uitzetten. Ik lees in de help dat ik dit via de site(ik heb een installer account) zelf kan regelen.
Kan iemand me even opweg helpen, want ik zie het juiste pad niet wat de help aangeeft?

effe zoeken maar ik heb het gevonden en het is niet mogelijk de knop aan te klikken, vreemd want ik ben ingelogd met mijn installers account?

[ Voor 22% gewijzigd door rkonings op 01-09-2026 12:00 ]


  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 08-09 21:49

John2B

I Love RAID5..!!

rkonings schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 11:39:
Nu ik een dynamisch contract heb, wil ik mijn zero-export profiel uitzetten. Ik lees in de help dat ik dit via de site(ik heb een installer account) zelf kan regelen.
Kan iemand me even opweg helpen, want ik zie het juiste pad niet wat de help aangeeft?

effe zoeken maar ik heb het gevonden en het is niet mogelijk de knop aan te klikken, vreemd want ik ben ingelogd met mijn installers account?
Wat bedoel je met knop aan klikken?

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
rkonings schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 11:39:
Nu ik een dynamisch contract heb, wil ik mijn zero-export profiel uitzetten. Ik lees in de help dat ik dit via de site(ik heb een installer account) zelf kan regelen.
Kan iemand me even opweg helpen, want ik zie het juiste pad niet wat de help aangeeft?

effe zoeken maar ik heb het gevonden en het is niet mogelijk de knop aan te klikken, vreemd want ik ben ingelogd met mijn installers account?
Dat is vreemd....Dan Support bellen zou ik zeggen!

  • awhatever
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:35
Hoi,

Ik zoek even de laatste stand van zaken, hoe je de "Envoy-Standard-EU" (ENV-S-WB-230), het beste de zonnepanelen kan laten uitschakelen bij negatieve prijzen. Dat is eigenlijk mijn enige wens i.c.m. het Dynamische contract bij Zonneplan. Bij voorkeur vanuit Home Assistant.

Wat ik inmiddels zelf heb getest:
- Ik heb eerst de weerstand verwijderd, (mijn Envoy heeft deze weerstand) maar daar reageerde niks op binnen 15 minuten, ik bleef gewoon terug leveren (gemeten via Homewizard P1 meter). Dus ik heb aangenomen dat het niet meer werkt. Ook lees ik online wisselende berichten dat deze specifieke functie (weg nemen weerstand met relay) met de laatste firmwares niet meer zou werken in Nederland.

- Vervolgens heb ik de "vincentwolsink" geïnstalleerd in Home Assistant. De knop werkt, en het commando komt helemaal door tot in Envoy S Standard Gateway, dat kan ik zien via het management portal, zie ook de screenshot hieronder.

Echter, 40 minuten later produceren mijn panelen nog steeds. (gemeten via Homewizard P1 meter)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yupwXFPObG7OMPO02P_TENgBfHA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PLLAZaEnBQO4OyDi6pblNVrt.png?f=fotoalbum_largeDus na 40 min, heb ik het maar weer ingeschakeld via "vincentwolsink", dat werkt, en de foutmelding verdwijnt na zo'n 10 minuten.

Heb ik nou voor beide methodes te weinig geduld gehad? of gaat er nog iets mis / werkt het allemaal niet meer met de laatste firmwares? Dat het meer dan 40 minuten kan duren, heb ik eigenlijk nergens gelezen, vandaar mijn twijfel.

Heeft iemand dit "vlot" werkend met de "Envoy-Standard-EU" (ENV-S-WB-230) en de laatste firmware?

Ik wil proberen te voorkomen dat ik een metered versie te moet aanschaffen… Vooralsnog lijkt mij afschakelen bij negatieve prijzen het enige echt noodzakelijke icm. Zonneplan.

Er is best wat online over te vinden, maar veel uit 2025, en ik lees wisselende verhalen icm. de laatste firmware, vandaar dat ik hier hopelijk een nog werkende methode vind zonder kosten te maken.

UPDATE:
Excuses, ik was wat te vroeg, en heb vanmiddag nog een keer "vincentwolsink" getest. Na een uur wachten waren eindelijk alle panelen uitgeschakeld. Zowel gevalideerd via de Envoy software als ook te zien in de Homewizard P1 meter. Blijkbaar duurt het uitschakelen via deze software methode echt een volledig uur.

De boel weer aanzetten, was ook weer lang wachten... het werkt.. maar na 10 minuten nog geen productie... voelt toch niet echt prettig, omdat er weinig / geen documentatie is. Maar na circa 25 minuten doen alle zonnepanelen weer mee in de productie.

Zijn er goede alternatieve methoden, die iets responsiever en wat uitgebreider gedocumenteerd zijn ?  Ik twijfel of deze knop nu wel gebruikt moet worden komende zomer om de productie te stoppen bij negatieve stroomprijzen.

[ Voor 15% gewijzigd door awhatever op 01-09-2026 16:52 ]


  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

awhatever schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 15:00:
Hoi,

Ik zoek even de laatste stand van zaken, hoe je de "Envoy-Standard-EU" (ENV-S-WB-230), het beste de zonnepanelen kan laten uitschakelen bij negatieve prijzen. Dat is eigenlijk mijn enige wens i.c.m. het Dynamische contract bij Zonneplan. Bij voorkeur vanuit Home Assistant.

Wat ik inmiddels zelf heb getest:
- Ik heb eerst de weerstand verwijderd, (mijn Envoy heeft deze weerstand) maar daar reageerde niks op binnen 15 minuten, ik bleef gewoon terug leveren (gemeten via Homewizard P1 meter). Dus ik heb aangenomen dat het niet meer werkt. Ook lees ik online wisselende berichten dat deze specifieke functie (weg nemen weerstand met relay) met de laatste firmwares niet meer zou werken in Nederland.

- Vervolgens heb ik de "vincentwolsink" geïnstalleerd in Home Assistant. De knop werkt, en het commando komt helemaal door tot in Envoy S Standard Gateway, dat kan ik zien via het management portal, zie ook de screenshot hieronder.

Echter, 40 minuten later produceren mijn panelen nog steeds. (gemeten via Homewizard P1 meter)
[Afbeelding]Dus na 40 min, heb ik het maar weer ingeschakeld via "vincentwolsink", dat werkt, en de foutmelding verdwijnt na zo'n 10 minuten.

Heb ik nou voor beide methodes te weinig geduld gehad? of gaat er nog iets mis / werkt het allemaal niet meer met de laatste firmwares? Dat het meer dan 40 minuten kan duren, heb ik eigenlijk nergens gelezen, vandaar mijn twijfel.

Heeft iemand dit "vlot" werkend met de "Envoy-Standard-EU" (ENV-S-WB-230) en de laatste firmware?

Ik wil proberen te voorkomen dat ik een metered versie te moet aanschaffen… Vooralsnog lijkt mij afschakelen bij negatieve prijzen het enige echt noodzakelijke icm. Zonneplan.

Er is best wat online over te vinden, maar veel uit 2025, en ik lees wisselende verhalen icm. de laatste firmware, vandaar dat ik hier hopelijk een nog werkende methode vind zonder kosten te maken.

UPDATE:
Excuses, ik was wat te vroeg, en heb vanmiddag nog een keer "vincentwolsink" getest. Na een uur wachten waren eindelijk alle panelen uitgeschakeld. Zowel gevalideerd via de Envoy software als ook te zien in de Homewizard P1 meter. Blijkbaar duurt het uitschakelen via deze software methode echt een volledig uur.

De boel weer aanzetten, was ook weer lang wachten... het werkt.. maar na 10 minuten nog geen productie... voelt toch niet echt prettig, omdat er weinig / geen documentatie is. Maar na circa 25 minuten doen alle zonnepanelen weer mee in de productie.

Zijn er goede alternatieve methoden, die iets responsiever en wat uitgebreider gedocumenteerd zijn ?  Ik twijfel of deze knop nu wel gebruikt moet worden komende zomer om de productie te stoppen bij negatieve stroomprijzen.
De Standard door een Metered vervangen.

  • awhatever
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:35
PeepPeepPeep schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:36:
[...]

De Standard door een Metered vervangen.
Dat probeerde ik dus te voorkomen.

Hoe snel zijn ze dan te schakelen vanuit Home Assistant ? Werkt het dan vlotter, of moet je dan via CT klemmen doen en koppelen aan de dynamische tarieven, dus alles 100% door Enphase zelf laten regelen?
awhatever schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:40:
[...]

Dat probeerde ik dus te voorkomen.

Hoe snel zijn ze dan te schakelen vanuit Home Assistant ? Werkt het dan vlotter, of moet je dan via CT klemmen doen en koppelen aan de dynamische tarieven, dus alles 100% door Enphase zelf laten regelen?
Uit de TS:
De Metered met CT-spoelen reageert ook veel sneller dan een Standard of Metered zonder CT-spoelen. Met de Standard is het mogelijk de opwekking te stoppen of te herstarten, wat tot wel 30 minuten kan duren en daarmee een zeer traag proces is. De Metered maakt het mogelijk om in seconden te reageren (noodzakelijk om nul op de meter mogelijk te maken), bijv 100/W of 500/W per seconde.

Metered met CT spoelen is de way to go om snel / realtime te kunnen schakelen.

Enphase topicJeroen.nlPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Enyaq iV60 Sportline


  • rkonings
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 06-09 14:13
WillemP22 schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 14:22:
[...]

Dat is vreemd....Dan Support bellen zou ik zeggen!
Ik heb ze een mail gestuurd, gaat normaal vrij vlot.
wordt vervolgd.

  • Patox
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 15:29
Allewijn schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 21:27:
[Afbeelding] Ik kan ineens geen 'LIVE STATUS' meer bekijken, zowel via browser als in de Enlighten app.
Is er een storing of wat kan ik proberen om dit te verhelpen (geen idee hoe lang dit al niet werkt, ik kijk soms weken niet naar de live status...). Al het andere lijkt wel te kloppen qua informatie/werking.
edit:
En na mijn PV even volledig uit/aan gezet te hebben via de alamat, krijg ik:
[Afbeelding]
8)7 :? 8)7
Storing?
Ik heb hier ook issues sinds 3 uur vanmiddag ongeveer (geen live status, auto wilde niet meer groen laden). Zal wel een beetje systeem instabiliteit zijn weer.

  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 08-09 21:49

John2B

I Love RAID5..!!

PeepPeepPeep schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 17:36:
[...]

De Standard door een Metered vervangen.
Inderdaad, nieuw 319,00 euro de oude voor 100 euro op marktplaats zetten ;-) Alhoewel, iedereen stapt over op metered, dus met standaard versie wordt je inmiddels overspoeld op Markplaats.
Enphase IQ Gateway Metered inclusief 2 spoelen - Winkelman Zonnepanelen

Officieel moet je de gateway op een geheel aparte groep zetten, omdat tijdens het migreren van de Standaard naar de metered je de zonnenpanelen even uit en aan moet zetten terwijl de gateway aan moet blijven. Ik heb dat niet op een aparte groep gezet en de panelen ook niet uit en aan gezet, en dat werkte ook gewoon.

[ Voor 35% gewijzigd door John2B op 01-09-2026 21:41 ]

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • awhatever
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:35
John2B schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:36:
[...]

. Ik heb dat niet op een aparte groep gezet en de panelen ook niet uit en aan gezet, en dat werkte ook gewoon.
Zijn er nog handige trucjes nodig om ze om te wisselen behalve de draadjes weer juist aan te sluiten ?

Heb dan wel een installatie account aangemaakt, maar geen installatie of training zelf gedaan. Moet je eerst de oude gateway uit de installatie verwijderen en dan de nieuwe toevoegen bijvoorbeeld ?

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 11:45
awhatever schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:51:
[...]

Zijn er nog handige trucjes nodig om ze om te wisselen behalve de draadjes weer juist aan te sluiten ?

Heb dan wel een installatie account aangemaakt, maar geen installatie of training zelf gedaan. Moet je eerst de oude gateway uit de installatie verwijderen en dan de nieuwe toevoegen bijvoorbeeld ?
Zie Een gateway vervangen via het Enphase Installer Portal

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 08-09 21:49

John2B

I Love RAID5..!!

awhatever schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:51:
[...]

Zijn er nog handige trucjes nodig om ze om te wisselen behalve de draadjes weer juist aan te sluiten ?

Heb dan wel een installatie account aangemaakt, maar geen installatie of training zelf gedaan. Moet je eerst de oude gateway uit de installatie verwijderen en dan de nieuwe toevoegen bijvoorbeeld ?
En de klemmen ct's aansluiten. Je moet dan wel kwa ruimte en voldoende ruime kabels om ze omheen te klemmen.

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • awhatever
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:35
Dank allemaal!

Helaas is de de envoy metered versie dan toch een ruime 400 euro investering met de CT klemmen op 3 fase en ik heb zonnepanelen op 2 fases.

Daar zit nauwelijks of geen terug verdien model achter op dit moment. Wel een hoge gadget / funfactor met inzichten.

Gemiddeld lever ik de gehele middag circa 2kW/uur terug als de thuis batterij vol is. Bij de negatieve prijzen afgelopen jaar zou mij dat iets van 30 a 40 euro gekost hebben, aldus AI.

Met een dynamisch contract van Zonneplan kan ik bij positieve prijzen gewoon blijven terug leveren en hoef ik ze niet af te knijpen. Dus als de minimale teruglever vergoeding blijft en er niet significant meer negatieve energie prijs uren bij komen komend jaren, is de investering niet echt rendabel, wel leuk.

Of zitten er nog meer leuke functies op de envoy metered welke ik nu over het hoofd zie?

  • [Mad Max]
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 09-09 13:14
awhatever schreef op woensdag 2 september 2026 @ 07:23:
Dank allemaal!

Helaas is de de envoy metered versie dan toch een ruime 400 euro investering met de CT klemmen op 3 fase en ik heb zonnepanelen op 2 fases.

Daar zit nauwelijks of geen terug verdien model achter op dit moment. Wel een hoge gadget / funfactor met inzichten.

Gemiddeld lever ik de gehele middag circa 2kW/uur terug als de thuis batterij vol is. Bij de negatieve prijzen afgelopen jaar zou mij dat iets van 30 a 40 euro gekost hebben, aldus AI.

Met een dynamisch contract van Zonneplan kan ik bij positieve prijzen gewoon blijven terug leveren en hoef ik ze niet af te knijpen. Dus als de minimale teruglever vergoeding blijft en er niet significant meer negatieve energie prijs uren bij komen komend jaren, is de investering niet echt rendabel, wel leuk.

Of zitten er nog meer leuke functies op de envoy metered welke ik nu over het hoofd zie?
  1. Inzicht
  2. Dynamisch regeling op je productie (waar je het al over had)
  3. Koppeling met een eventuele Enphase thuisbatterij
  4. Koppeling met de EV Charger van Enphase.
Dus ja, als je dat allemaal niet nodig gaat zijn, dan is het een slechte investering.
Maar het straks alsnog moeten doen is duurder (tenzij de gateway ineens een stuk goedkoper gaat worden).

Ik zou niet meer zonder willen. En ja. Ik heb de thuisbatterij en de EV Charger hangen. En dynamisch. Maar blij met mijn metered gateway.

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17:00
awhatever schreef op woensdag 2 september 2026 @ 07:23:
Dank allemaal!

Helaas is de de envoy metered versie dan toch een ruime 400 euro investering met de CT klemmen op 3 fase en ik heb zonnepanelen op 2 fases.

Daar zit nauwelijks of geen terug verdien model achter op dit moment. Wel een hoge gadget / funfactor met inzichten.

Gemiddeld lever ik de gehele middag circa 2kW/uur terug als de thuis batterij vol is. Bij de negatieve prijzen afgelopen jaar zou mij dat iets van 30 a 40 euro gekost hebben, aldus AI.

Met een dynamisch contract van Zonneplan kan ik bij positieve prijzen gewoon blijven terug leveren en hoef ik ze niet af te knijpen. Dus als de minimale teruglever vergoeding blijft en er niet significant meer negatieve energie prijs uren bij komen komend jaren, is de investering niet echt rendabel, wel leuk.

Of zitten er nog meer leuke functies op de envoy metered welke ik nu over het hoofd zie?
Ik vermoed dat die 30 a 40 euro veel hoger is ingeschat dan werkelijk het geval is geweest. Er zit een verschil tussen negatieve energieprijzen en negatieve all-in prijzen. Met die laatste heb je te maken waarschijnlijk en dat is een zeldzaamheid. Doordat je schrijft gemiddeld een 2 kWh per dag terug te leveren, denk ik dat dat bedrag hooguit 3 a 4 euro is geweest. :)

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 07:33
awhatever schreef op woensdag 2 september 2026 @ 07:23:
Dank allemaal!

Helaas is de de envoy metered versie dan toch een ruime 400 euro investering met de CT klemmen op 3 fase en ik heb zonnepanelen op 2 fases.

Daar zit nauwelijks of geen terug verdien model achter op dit moment. Wel een hoge gadget / funfactor met inzichten.

Gemiddeld lever ik de gehele middag circa 2kW/uur terug als de thuis batterij vol is. Bij de negatieve prijzen afgelopen jaar zou mij dat iets van 30 a 40 euro gekost hebben, aldus AI.

Met een dynamisch contract van Zonneplan kan ik bij positieve prijzen gewoon blijven terug leveren en hoef ik ze niet af te knijpen. Dus als de minimale teruglever vergoeding blijft en er niet significant meer negatieve energie prijs uren bij komen komend jaren, is de investering niet echt rendabel, wel leuk.

Of zitten er nog meer leuke functies op de envoy metered welke ik nu over het hoofd zie?

  • mike123
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 07:33
awhatever schreef op woensdag 2 september 2026 @ 07:23:
Dank allemaal!

Helaas is de de envoy metered versie dan toch een ruime 400 euro investering met de CT klemmen op 3 fase en ik heb zonnepanelen op 2 fases.

Daar zit nauwelijks of geen terug verdien model achter op dit moment. Wel een hoge gadget / funfactor met inzichten.

Gemiddeld lever ik de gehele middag circa 2kW/uur terug als de thuis batterij vol is. Bij de negatieve prijzen afgelopen jaar zou mij dat iets van 30 a 40 euro gekost hebben, aldus AI.

Met een dynamisch contract van Zonneplan kan ik bij positieve prijzen gewoon blijven terug leveren en hoef ik ze niet af te knijpen. Dus als de minimale teruglever vergoeding blijft en er niet significant meer negatieve energie prijs uren bij komen komend jaren, is de investering niet echt rendabel, wel leuk.

Of zitten er nog meer leuke functies op de envoy metered welke ik nu over het hoofd zie?
Bedoel je dat je in de hele middag 2kWh hebt teruggeleverd of bedoel je dat je per uur 2kW levert, dus 2kWh.

  • awhatever
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:35
Ik lever 2kW per uur (2kW/uur) terug in de zomer dagen, nagenoeg de gehele dag. Ik heb 2 sets panelen gunstig voor ochtend t/m avond zon.

Op zomerse dagen zit ik altijd ruim boven de 20kW terug levering per dag. Daar gaat volgende zomer wel 5kW vanaf om de nieuwe batterij op te laden.

[ Voor 35% gewijzigd door awhatever op 02-09-2026 10:23 ]


  • PeepPeepPeep
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online

PeepPeepPeep

Ik zei het nog!

awhatever schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:22:
Ik lever 2kW per uur (2kW/uur) terug in de zomer dagen, nagenoeg de gehele dag. Ik heb 2 sets panelen gunstig voor ochtend t/m avond zon.

Op zomerse dagen zit ik altijd ruim boven de 20kW terug levering per dag. Daar gaat volgende zomer wel 5kW vanaf om de nieuwe batterij op te laden.
Je laad alleen 5 kW als deze geheel leeg is hè!

  • Ferdinand Oeinck
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:06
Als je alleen je omvormers wilt uitzetten is deze optie wellicht een mogelijkheid: https://enever.nl/zonnepanelen-aan-uit-zetten-enphase/
Die werkt op basis van de url: '/ivp/mod/603980032/mode/power'
[Staat overigens niets over in de TS]

https://solar.bigroses.net, https://quatt.bigroses.net/


  • awhatever
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:35
Ferdinand Oeinck schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:59:
Als je alleen je omvormers wilt uitzetten is deze optie wellicht een mogelijkheid: https://enever.nl/zonnepanelen-aan-uit-zetten-enphase/
Die werkt op basis van de url: '/ivp/mod/603980032/mode/power'
[Staat overigens niets over in de TS]
Ik vermoed dat de "vincentwolsink" code geïnstalleerd in Home Assistant exact dit doet.

Het gedrag zoals ik het ervaar is namelijk identiek. Circa 1 uur voor uitschakelen, en circa 20 a 25 minuten voor inschakelen. Dat gedrag wordt ook in dit artikel precies zo beschreven. Dit is overigens het beste artikel dat tevens de tijdsdelay duidelijk beschrijft die ik tot dusverre gelezen heb. Overal worden wel allerlei implementaties of oplossingen beschreven, maar 't uur vertraging wordt meestal niet vermeld, wat bij mij dus tot verwarring leidt.

Ik ga er nog eens over nadenken:
1) Deze implementatie met de "standard" met vertraging, wat prima op te lossen is in Home Assistant met de day-aheadprijzen.
2) investeren voor de "fun" in de metered versie met meer data en controle...
Wellicht is dit laatste wel de beste keuze voor de toekomst. Geen idee wat de energiemarkt in de toekomst doet, en of je bijvoorbeeld over twee jaar niet altijd gaat betalen voor teruglevering... Dan moet je dan alsnog overstappen op de metered...

Werkt de "metered" versie goed samen met Home Assistant? en kun je de zonnepanelen dan slim aansturen vanuit Home Assistant. Ik heb een Zendure-batterij en in de toekomst vrijwel zeker geen Enphase-laadpaal… dus ik moet alles zelf aan elkaar knopen en slim maken.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 11:45
awhatever schreef op woensdag 2 september 2026 @ 10:22:
Ik lever 2kW per uur (2kW/uur) terug in de zomer dagen, nagenoeg de gehele dag. Ik heb 2 sets panelen gunstig voor ochtend t/m avond zon.

Op zomerse dagen zit ik altijd ruim boven de 20kW terug levering per dag. Daar gaat volgende zomer wel 5kW vanaf om de nieuwe batterij op te laden.
2kW per uur = 2kWh
20kW moet zijn 20kWh
5kW moet zijn 5kWh

kW = vermogen, geen hoeveelheid!

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • awhatever
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 11:35
sandergar schreef op woensdag 2 september 2026 @ 12:40:
[...]

2kW per uur = 2kWh
20kW moet zijn 20kWh
5kW moet zijn 5kWh

kW = vermogen, geen hoeveelheid!
Thanks 8)7 niet lang genoeg over nagedacht...

  • Argarath
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 04-09 18:20

Argarath

MasterBlaster

John2B schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 21:36:
[...]

Inderdaad, nieuw 319,00 euro de oude voor 100 euro op marktplaats zetten ;-) Alhoewel, iedereen stapt over op metered, dus met standaard versie wordt je inmiddels overspoeld op Markplaats.
Enphase IQ Gateway Metered inclusief 2 spoelen - Winkelman Zonnepanelen

Officieel moet je de gateway op een geheel aparte groep zetten, omdat tijdens het migreren van de Standaard naar de metered je de zonnenpanelen even uit en aan moet zetten terwijl de gateway aan moet blijven. Ik heb dat niet op een aparte groep gezet en de panelen ook niet uit en aan gezet, en dat werkte ook gewoon.
Zorg wel dat je een 3 fase metered koopt ipv een 1 fase... En dan dagen gaat zitten zoeken waarom je nergens metingen op L2 en L3 terugziet... Wat een gedoe 8)7

Pearl Drums - Paiste Cymbals - Balbex Sticks - Remo Skins

Pagina: 1 ... 5 6 Laatste