• jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 23:34
Rick Astley schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:00:
[...]

Mijn PV hangt direct aan de Deye en ik had export bij negatieve prijzen.
Zolang je minder teruglevert dan dat je afneemt op jaarbasis, was dat vandaag nog steeds prima. Geen diep negatieve prijzen gezien van < 13 cent... Je wilt ook nog wat te salderen hebben...

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:13
Nou het feest is hier compleet, de xsense rookmelder bij de deye ging af. Waren niet thuis en de buurvrouw heeft de DC switch afgeschakeld via telefoon. Ze vond het erg warm.
Nergens rook of iets smeulends te zien, maar ik mag aannemen dat het niet voor niets af gaat. Ik weet nu dat het xsense systeem werkt op alle melders. Alleen een alarm gereset krijgen is niet zo makkelijk. Alle sensoren batterij uitgetrokken en ook de centrale unit atroomloos. Ga ik morgen wel uitzoeken.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik had de vraag toch gezien ondanks je gestuntel :+

Hier is Pack FullCharge Voltage 56,00V.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Speedy-Andre schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:20:
[...]

Ik had de vraag toch gezien ondanks je gestuntel :+

Hier is Pack FullCharge Voltage 56,00V.
AHA!

dat is geen 57.6V. hmmmm

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

jacovn schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:12:
Nou het feest is hier compleet, de xsense rookmelder bij de deye ging af. Waren niet thuis en de buurvrouw heeft de DC switch afgeschakeld via telefoon. Ze vond het erg warm.
Nergens rook of iets smeulends te zien, maar ik mag aannemen dat het nier voor niets af gaat. Ik weet nu dat het xsense systeem werkt op alle melders. Alleen een alarm gereset krijgen is niet zo makkelijk. Alle sensoren batterij uitgetrokken en ook de centrale unit atroomloos. Ga ik morgen wel uitzoeken.
Plastic geur (en dus door xsense waargenomen rook) waarschijnlijk?

Xsense schakel je trouwens af via de app door de melder daar te selecteren en dan alarm uit te zetten. Kan eventueel ook via HA : https://github.com/Jarnsen/ha-xsense-component_test

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

jeeedeee schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:08:
[...]

Zolang je minder teruglevert dan dat je afneemt op jaarbasis, was dat vandaag nog steeds prima. Geen diep negatieve prijzen gezien van < 13 cent... Je wilt ook nog wat te salderen hebben...
Vandaag 13:20-13:30 1 euro/kWh invoeden. Gisteren ook flinke pieken gezien.

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

jacovn schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:12:
Nou het feest is hier compleet, de xsense rookmelder bij de deye ging af. Waren niet thuis en de buurvrouw heeft de DC switch afgeschakeld via telefoon. Ze vond het erg warm.
Nergens rook of iets smeulends te zien, maar ik mag aannemen dat het niet voor niets af gaat. Ik weet nu dat het xsense systeem werkt op alle melders. Alleen een alarm gereset krijgen is niet zo makkelijk. Alle sensoren batterij uitgetrokken en ook de centrale unit atroomloos. Ga ik morgen wel uitzoeken.
Op het basis station zit 1 knop. Als je daarop drukt, schakel je alle alarmen direct uit.

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
jacovn schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:12:
Nou het feest is hier compleet, de xsense rookmelder bij de deye ging af. Waren niet thuis en de buurvrouw heeft de DC switch afgeschakeld via telefoon. Ze vond het erg warm.
Nergens rook of iets smeulends te zien, maar ik mag aannemen dat het niet voor niets af gaat. Ik weet nu dat het xsense systeem werkt op alle melders. Alleen een alarm gereset krijgen is niet zo makkelijk. Alle sensoren batterij uitgetrokken en ook de centrale unit atroomloos. Ga ik morgen wel uitzoeken.
Mag ik zeggen dat ik ook niet snap waarom je hem weer gewoon in gebruik neemt dan als je metingen aan de 120 graden zaten, en je "belletjes in de kabel" ziet :S

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 22:31
zunrob schreef op zondag 6 september 2026 @ 20:18:
[...]


Heb je toevallig plaatjes van de Lilygo op dat moment? Wat was het voltage en het verschil tussen laagste en hoogste cel?
Ik heb geen Lilygo eraan hangen

  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:13
paQ schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:28:
[...]

Mag ik zeggen dat ik ook niet snap waarom je hem weer gewoon in gebruik neemt dan als je metingen aan de 120 graden zaten, en je "belletjes in de kabel" ziet :S
Bij korte activaties wordt het niet erg warm, graad of 70
De vervorming is het kapje over de accupool, dat voelt niet helemaal glad meer. Als het echt warm wordt komt er een bepaalde geur vanaf.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 22:31
jacovn schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:43:
[...]

Bij korte activaties wordt het niet erg warm, graad of 70
De vervorming is het kapje over de accupool, dat voelt niet helemaal glad meer. Als het echt warm wordt komt er een bepaalde geur vanaf.
Zeker dat ik die niet had aangezet als ik al eens geur had geroken. Mogen ze eerst ff langs komen voor het checken van de binnen en buitenkant

  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 19:33

dof

jacovn schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:12:
Nou het feest is hier compleet, de xsense rookmelder bij de deye ging af. Waren niet thuis en de buurvrouw heeft de DC switch afgeschakeld via telefoon. Ze vond het erg warm.
Nergens rook of iets smeulends te zien, maar ik mag aannemen dat het niet voor niets af gaat. Ik weet nu dat het xsense systeem werkt op alle melders. Alleen een alarm gereset krijgen is niet zo makkelijk. Alle sensoren batterij uitgetrokken en ook de centrale unit atroomloos. Ga ik morgen wel uitzoeken.
Misschien had je net als bij mij vandaag een max export activatie. Ik had daarom de buitendeur wijd open gezet ('t spul staat in de bijkeuken). Het hield zich verder goed maar ik moet er niet aan denken dat alles dicht zou staan.

De warmteontwikkeling begint wel een probleem te worden in zo'n relatief (te ?) kleine ruimte (10 m2). Tot nu toe was het behapbaar maar met vaker zulke activaties...?
Ik zit al wat na te denken over geforceerde aan en afvoer van lucht (eigenlijk jammer van de warmte en wordt gaten boren) of een verhuizing naar m'n garage (43 m2). Alleen heb ik die helemaal vol staan, dus een flinke klus (daar opruimen en BE spul verhuizen).

  • JackOat
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20:33
JackOat schreef op zondag 6 september 2026 @ 09:18:
[...]

Ik heb meer dan genoeg PV, heb gewoon geen import nodig tenzij de voorspelling droevig is, maar die was voor die dag gewoon relatief hoog. Dus zaterdag gaat nog slechter zijn hier.. (start soc 85%, deel PV moeten leveren tegen zwaar negatieve prijzen)
Voor de volledigheid; zaterdag € 5,20 negatief. Had t druk en te laat met (handmatig via app) PV dimmen. Indien niet gedimd, was t waarschijnlijk €15-20 negatief geweest, Hopelijk was dit de eerste en laatste keer met die onnodige importacties van vrijdag..

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Hier een prima dagje..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G-A-1T10kCz-SG972WNcLXy3VTw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JjCPqVivCLoNSO02ApWHvRSB.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn broer, zonder kennis van tarieven en Homeassistant, dus geen automations, ook een prima dagje, stond rond 13u met 40% soc door laden van auto ;)

  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 22:45
morlune schreef op donderdag 13 augustus 2026 @ 20:09:
Durven jullie gerust op vakantie in het buitenland te gaan met een BE batterij?
Stel dat er toch kabels te heet worden, iets losschiet oid, dan wil je toch snel thuis kunnen zijn?
Als ik dat niet zou durven zou de boel op een pallet voor de deur bij balans staan.

Er zijn slordige fouten gemaakt, en er zijn / waren B teams qua installatie, maar de techniek werkt doorgaans prima.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Get!em schreef op maandag 7 september 2026 @ 07:59:
Hier een prima dagje..

[Afbeelding]

Mijn broer, zonder kennis van tarieven en Homeassistant, dus geen automations, ook een prima dagje, stond rond 13u met 40% soc door laden van auto ;)
ja eens even zoeken waar die verschillen ontstaan. Ik heb hier en daar teruglevering tegen negatief bedrag zo lijkt het.
moet zeggen dat het vorige overzicht wat eenvoudiger te lezen was ook over welke aFRR bedragen welke kant op zijn gegaan.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:19:
[...]

ja eens even zoeken waar die verschillen ontstaan. Ik heb hier en daar teruglevering tegen negatief bedrag zo lijkt het.
moet zeggen dat het vorige overzicht wat eenvoudiger te lezen was ook over welke aFRR bedragen welke kant op zijn gegaan.
Ik miste de afrr bedragen ook al. Er staan nu veel streepjes (op moment dat import of export 0kWh is).
edit:
Ik zie nu de (i) , de aFRR en onbalans tarieven zijn samengevoegd als gewogen gemiddelde. Je kunt dus niet meer zien wat het letterlijke aFRR bedrag was.
Overigens heb ik in mijn bedrag ook beperkte teruglevering tegen negatief tarief zitten.

Verder zie ik dat de regelruis kWh, wel degelijk ook effect hebben. In het dashboard staat nu voor die kwartieren een €0,00 maar verder achter de komma zit wel degelijk een bedrag. De €0,00 kleurt dus soms ook rood en soms ook groen... :o

[ Voor 31% gewijzigd door Get!em op 07-09-2026 09:26 ]


  • markieboy
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-10 15:23
scoobs schreef op zondag 6 september 2026 @ 19:26:
[...]

Ik meende van niet nee. Maar @Tasteless beweert het tegenovergestelde. Misschien dat @markieboy even kan zeggen of zijn PV op de deye hangt of niet. Die had een dag of twee terug nog last van de export bij negatieve prijzen.

Ik zie wel wat activiteit in HA qua sturing op export surplus, maar dat is nog voordat het licht is. Het kan best zijn dat ik simpelweg niet de acties van balans zie omdat mijn EMS ze voor is qua PV sturing. Dat is nog een restant van het voorjaar, toen dat duidelijk niet werkte en we eventjes 30 euro kwijt waren op een dag.
Mijn PV is NIET aangesloten op de Deye, panelen liggen te ver weg van de Deye, dat zou 40-50m DC kabels worden en 4 etages doorkruizen waar ik geen loze leiding meer heb. Het verlies in omvormen van DC>AC>DC heb ik voor lief genomen, werd me een te grote ingreep om die om te leggen naar de Deye.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Get!em schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:21:
[...]

Ik miste de afrr bedragen ook al. Er staan nu veel streepjes.

Overigens heb ik in mijn bedrag ook beperkte teruglevering tegen negatief tarief zitten.
En dat laatste zou niet meer 'mogelijk' moeten zijn toch bij aFRR?
Dus als het dan (alleen) onze extern aangesloten PV is (AC) hoe moeten we dan weten niet meer terug te leveren? Zie hier waarom het zo belangrijk is om te weten wat het geldende tarief is. Ik zet ze graag uit, maar dan moet ik wel een trigger hebben!

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:23:
[...]

En dat laatste zou niet meer 'mogelijk' moeten zijn toch bij aFRR?
Dus als het dan (alleen) onze extern aangesloten PV is (AC) hoe moeten we dan weten niet meer terug te leveren? Zie hier waarom het zo belangrijk is om te weten wat het geldende tarief is. Ik zet ze graag uit, maar dan moet ik wel een trigger hebben!
Zie mijn edit.. de vermelde tarieven in de kwartierstaat zijn nu "gewogen gemiddelden waarin aFRR is verwerkt". Lekker duidelijk.. kun je helemaal niet meer nauwkeurig bepalen hoe het loopt tov tenergy of tennet high resolution api.

Tevens zijn er vrijdag wel aFRR regels in die tabel, maar zaterdag geen enkele bij mij. Dus zaterdag heeft aFRR niks gedaan.

Ben dan ook wel benieuwd of aFRR biedingen dan gewoon uit staan, of dat de tarieven cq de biedingen + oproepen van Tennet gewoon helemaal niet zijn geweest hele dag.

[ Voor 27% gewijzigd door Get!em op 07-09-2026 09:32 ]


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:45

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

De resultaten van mij (met paq plugin) van de afgelopen dagen:

Donderdag 3 september: + €0,16

Vrijdag 4 september: - €1,38

Zaterdag 5 september: + 4,98

Wisselend beeld, maar de zaterdag heb ik mazzel gehad door de bewolking en wat regen hier. Anders had het beeld er anders uitgezien.

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Get!em schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:29:
[...]

Zie mijn edit.. de vermelde tarieven in de kwartierstaat zijn nu "gewogen gemiddelden waarin aFRR is verwerkt". Lekker duidelijk.. kun je helemaal niet meer nauwkeurig bepalen hoe het loopt tov tenergy of tennet high resolution api.

Tevens zijn er vrijdag wel aFRR regels in die tabel, maar zaterdag geen enkele bij mij. Dus zaterdag heeft aFRR niks gedaan.

Ben dan ook wel benieuwd of aFRR biedingen dan gewoon uit staan, of dat de tarieven cq de biedingen + oproepen van Tennet gewoon helemaal niet zijn geweest hele dag.
jjja, en dan heb ik nog steeds de kwestie (welk tarief leveren we op terug onbedoeld, en.... zit er dan wellicht al 'iets' in verwerkt? een... verdeling? :+

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22:46
Vrijdag 4 september: 59 kWh import / 6 kWh Export.

Netto kosten 7,27 EUR All-in
53 kWh import
0.137 EUR/kWh All-in

bij RTE van 80% = 0.171 EUR/kWh All-in bruikbare kWh's.

Qua tarief eigenlijk niet verkeerd. Interessant is de zaterdag waarbij ik een import va 19 kWh en export van 27 kWh had. Gisteren op zondag had ik een import van 50 kWh en export van 25 kWh.

Ik heb voor vanmiddag maar de 100% aangezet in de laadplanner, even kijken wat er gaat gebeuren.

[ Voor 8% gewijzigd door KoningSlakkie op 07-09-2026 10:05 ]

🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:13
Ter update, de X-sense is waarschijnlijk defect. Niets te zien aan accu en of bedrading van balans. De x-sense blijft brand alarm geven al sta ik buiten en boot hem opnieuw op. Garantie aanvraag ingediend.

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

jacovn schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:06:
Ter update, de X-sense is waarschijnlijk defect. Niets te zien aan accu en of bedrading van balans. De x-sense blijft brand alarm geven al sta ik buiten en boot hem opnieuw op. Garantie aanvraag ingediend.
Vaak komt dit door stof op de sensor. Even schoonblazen kan helpen

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • jacovn
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 21:13
Rick Astley schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:07:
[...]

Vaak komt dit door stof op de sensor. Even schoonblazen kan helpen
Stofzuiger en busje met lucht onder druk met beleid gebruikt. Ook naar leverancier gestuurd wellicht krijg ik nog een tip van hun,

Ook de cycle count eens bekeken.
203 (die met de kabels)
148
120
108

Die liggen ook wel ver uit elkaar..

[ Voor 14% gewijzigd door jacovn op 07-09-2026 10:10 ]

8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik ga eens kijken hoe ik de SMA's op commando kan dimmen of stoppen, elke keer de prik eraf is niet de beste manier en ik zal zo'n situatie niet altijd zien of ik ben elders. Het wordt lastig als er geen installateur toegang is, bepaalde settings moeten veranderd worden waar je als user niet bij kan.

Minder 'schokkend' voor de omvormer is de aarde onderbreken (potentiaalvrij contact) waardoor hij stopt (foutmelding), niet aan te raden omdat de aarding zeker hoort te zijn maar het kan.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
jacovn schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:09:
[...]

Stofzuiger en busje met lucht onder druk met beleid gebruikt. Ook naar leverancier gestuurd wellicht krijg ik nog een tip van hun,

Ook de cycle count eens bekeken.
203 (die met de kabels)
148
120
108

Die liggen ook wel ver uit elkaar..
Dat is logisch, omdat je accu's daisy chained zijn (of was tot recent).
Accu 1 krijgt alles te verduren, hence je temperaturen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Dbm12 schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:46:
De resultaten van mij (met paq plugin) van de afgelopen dagen:

Donderdag 3 september: + €0,16

Vrijdag 4 september: - €1,38

Zaterdag 5 september: + 4,98

Wisselend beeld, maar de zaterdag heb ik mazzel gehad door de bewolking en wat regen hier. Anders had het beeld er anders uitgezien.
De paq plugin Perfromance Ratio is helemaal leuk. Voor Zaterdag heb ik daar een 2,71 staan :)
Vanaf nu gaat het ook weer een nieuwe fase in hier. Waar het sinds installatie met name PV gedreven was (meer opwek dan verbruik), gaan we nu een verbruiksfase in, met heel weinig PV productie. Dit zal voor de meeste mensen zo zijn, maar helemaal voor de mensen met Warmtepomp.
In mijn situatie helemaal, omdat met oost/west panelen en schaduw in de vroege ochtend en late middag de panelen zo goed als niks meer doen, zeker niet meer vanaf oktober.

Qua salderen tot 31 dec gaat het hier nog wel leuk worden. Ik sta nu op 2000kWh surplus. Dat zal op basis van 2025 zelfde periode, waarschijnlijk helemaal weg zijn op 31december. En dan zal ik op +/-300kWh saldering te kort staan. Ben benieuwd hoe de Balans algoritmes gaan werken bij een meer verbruiksgedreven huishouden. En omdat we dan vanaf 2027 volledig in € salderen, hoe dat dan uit gaat komen.

Helemaal omdat in het huidige half jaar de Batterij en omzet verliezen al zijn opgelopen tot 1MWh. Dat is bij een totaal verbruik van 6MWh (en ook batterij I/O van 6MWh )

[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 07-09-2026 10:46 ]


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 09:58:
[...]

jjja, en dan heb ik nog steeds de kwestie (welk tarief leveren we op terug onbedoeld, en.... zit er dan wellicht al 'iets' in verwerkt? een... verdeling? :+
Neh, dat zou Balans vast wel vantevoren laten weten.

@Get!em kwestie van gewoon 11ct toevoegen aan elke inkoopprijs vanaf 2027. de solver pakt de rest wel op. Dat zal ook gelden in 2029, als er evt iets van een variabel nettarief komt: dat is een kwestie van een calender/tijdsgrid toevoegen aan de prijzen, en de solver integreert het wel. Van wat ik tot dusver heb gemerkt heb je verder totaal geen retune nodig van het gebruikt algoritme. Of dat op fleetniveau ook zo werkt durf ik niet te zeggen.

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

jeeedeee schreef op zondag 6 september 2026 @ 21:08:
[...]

Zolang je minder teruglevert dan dat je afneemt op jaarbasis, was dat vandaag nog steeds prima. Geen diep negatieve prijzen gezien van < 13 cent... Je wilt ook nog wat te salderen hebben...
Dit lijkt me niet prima

Afbeeldingslocatie: https://xbackbone.freek.info/selA6/QuLoGImA90.png/raw

[ Voor 9% gewijzigd door Rick Astley op 07-09-2026 11:14 ]

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:45

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

Get!em schreef op maandag 7 september 2026 @ 10:42:
[...]

De paq plugin Perfromance Ratio is helemaal leuk. Voor Zaterdag heb ik daar een 2,71 staan :)
Vanaf nu gaat het ook weer een nieuwe fase in hier. Waar het sinds installatie met name PV gedreven was (meer opwek dan verbruik), gaan we nu een verbruiksfase in, met heel weinig PV productie. Dit zal voor de meeste mensen zo zijn, maar helemaal voor de mensen met Warmtepomp.
In mijn situatie helemaal, omdat met oost/west panelen en schaduw in de vroege ochtend en late middag de panelen zo goed als niks meer doen, zeker niet meer vanaf oktober.

Qua salderen tot 31 dec gaat het hier nog wel leuk worden. Ik sta nu op 2000kWh surplus. Dat zal op basis van 2025 zelfde periode, waarschijnlijk helemaal weg zijn op 31december. En dan zal ik op +/-300kWh saldering te kort staan. Ben benieuwd hoe de Balans algoritmes gaan werken bij een meer verbruiksgedreven huishouden. En omdat we dan vanaf 2027 volledig in € salderen, hoe dat dan uit gaat komen.

Helemaal omdat in het huidige half jaar de Batterij en omzet verliezen al zijn opgelopen tot 1MWh. Dat is bij een totaal verbruik van 6MWh (en ook batterij I/O van 6MWh )
Grappig dat je dit zegt. Ik heb toevallig dit weekend precies het zelfde eens bekeken hoe ik er nu voor stond voor dit jaar. Want ik wil zo dicht mogelijk bij de 0 kWh overschot uitkomen dit jaar.

De huidige stand is dat ik een overschot heb van 1974 kWh. Daar komt naar verwachting nog 1300 kWh bij door de zonnepanelen.

Bij elkaar zit ik dan op 3274 kWh wat ik nog kan opeten.

Als ik kijk naar de zomermaanden zit ik gemiddeld op 550kWh verbruik inclusief batterijverliezen. Doortellend naar het einde van het jaar zal ik 2200 kWh ongeveer kwijt zijn aan het huisverbruik inclusief verliezen.

Kijkend naar vorig jaar qua warmtepompverbruik kwam ik uit op 1018 kWh tot eind december.

Bij elkaar opgeteld kom ik dan op 3218 kWh verbruik nog uit voor dit jaar.

In theorie zou het dus moeten passen om nagenoeg op 0 kWh uit te gaan komen. Uiteraard is een hoop afhankelijk van hoe koud het wordt en of ik niet extra verbruik ga genereren. Maar het zou precies allemaal moeten uitkomen lijkt het.

Paq zijn plugin houdt uiteraard nu rekening met het feit dat ik niets meer te salderen heb omdat ik in een overschot zit, maar kijken hiernaar lijkt het erop dat ik veel rooskleurig ervoor sta dan nu wordt weerspiegeld simpelweg doordat ik EB kan wegstrepen.

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • Frence
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 04-11 12:02
ik zie eigenlijk de laatste dagen best wel een oké beeld, op wat uitschieters na (zover ik kan inschatten)

ik heb wel een 80kWh batterij dus ik vraag me af of dat wel nodig was, stroomverbruik is momenteel wat lager ivm de gunstige temperaturen.

p.s. ze komen vandaag weer iets doen geen idee wat, zijn vorige week ook al geweest..

Plaatje is van afgelopen 24u, ik denk dat hij vanmiddag de batterij weer gaat vullen met zon en goedkopere netstroom.


Voorheen was het wat vreemd wat de accu allemaal deed, maar dit lijkt er meer op :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Frxxyco34tbE8NXUUFS7IV5Dx5s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7hpNIxIVEo8yodCOak1tSdSm.jpg?f=fotoalbum_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Ja dat houdt mij ook bezig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tYZDUVIBr2MNNeRTPFyp3cmfcTw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zez1lNF02wMTLoNCbPLWFLlw.png?f=fotoalbum_large

Allemaal PV surplus. Waarvan er ook op mijn eigen automations aan en uit zijn gezet en de BE acties hebben overruled. Is toch wel een dingetje.

Een schakelactie via EMS in de Deye, wordt ook soms pas minuten later door Solarman bijgewerkt, dus dat is ook geen goeie trigger...

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Dbm12 schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:16:
[...]

Grappig dat je dit zegt. Ik heb toevallig dit weekend precies het zelfde eens bekeken hoe ik er nu voor stond voor dit jaar. Want ik wil zo dicht mogelijk bij de 0 kWh overschot uitkomen dit jaar.

De huidige stand is dat ik een overschot heb van 1974 kWh. Daar komt naar verwachting nog 1300 kWh bij door de zonnepanelen.

Bij elkaar zit ik dan op 3274 kWh wat ik nog kan opeten.

Als ik kijk naar de zomermaanden zit ik gemiddeld op 550kWh verbruik inclusief batterijverliezen. Doortellend naar het einde van het jaar zal ik 2200 kWh ongeveer kwijt zijn aan het huisverbruik inclusief verliezen.

Kijkend naar vorig jaar qua warmtepompverbruik kwam ik uit op 1018 kWh tot eind december.

Bij elkaar opgeteld kom ik dan op 3218 kWh verbruik nog uit voor dit jaar.

In theorie zou het dus moeten passen om nagenoeg op 0 kWh uit te gaan komen. Uiteraard is een hoop afhankelijk van hoe koud het wordt en of ik niet extra verbruik ga genereren. Maar het zou precies allemaal moeten uitkomen lijkt het.

Paq zijn plugin houdt uiteraard nu rekening met het feit dat ik niets meer te salderen heb omdat ik in een overschot zit, maar kijken hiernaar lijkt het erop dat ik veel rooskleurig ervoor sta dan nu wordt weerspiegeld simpelweg doordat ik EB kan wegstrepen.
Ja, wij zitten wat dat betreft dicht bij elkaar qua situatie, locatie, PV en verbruik. Heel vergelijkbaar.

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:00
Dbm12 schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:16:
[...]

Grappig dat je dit zegt. Ik heb toevallig dit weekend precies het zelfde eens bekeken....
Get!em schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:34:
[...]

Ja, wij zitten wat dat betreft dicht bij elkaar qua situatie, locatie, PV en verbruik. Heel vergelijkbaar.
We zitten best goed op 1 lijn, dit is ook hoe ik het benader.... Daarom maak ik wel degelijk verschil tussen kaal (buiten saldering) en all in.
Overschot is OK, maar eronder is zonde :D (helaas kom ik daar wel)

Ik heb nu iets onder de 2800 aan overschot, en voor de rest van het jaar, verwacht ik nog 800 kWh opwek. Daar gaat nog een fors deel van af wegens eigen verbruik en losses.
Laten we zeggen, nog 3000 aan overschot. Ik verwacht gebaseerd op de cijfers van 2025 nog een verbruik voor de rest van het jaar van 5600 kWh.... Dus een fors tekort van zeg 2500 kWh.
Dit voor het eerst, normaal had ik altijd een overschot.
Toeval of niet, maar het tekort ligt om en nabij het verlies wegens de accu, etc.
Voorheen altijd iets aan overschot.
Wel ga ik dit jaar veel meer buiten de deur laden dan vorig jaar, dat scheelt enorm in de potentiele 5600 kWh aan verbruik.

(laden buiten de deur - tenzij lage inkoop all in prijs, dan full blown :D )

Zoals Get!em al zei: "de verbruik periode is gestart!"

[ Voor 55% gewijzigd door blue eyes op 07-09-2026 13:49 ]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ms_Ga0LPIwrytLEjXjfonLwf--M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3NCAPt7YDJYmLDKORnVWmSUX.jpg?f=fotoalbum_large

De verbuiksperiode is inderdaad al gestart :+ :'(

🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 23:34
Je hebt helemaal gelijk, ik had de tarieven niet scherp sorry. Hier schakel ik (net als vele) de boel uit bij dit soort onbalansprijzen, maar het is altijd wat afwachten omdat de prijsinformatie vanuit tenergy ook wat later is als dat BE de prijzen krijgt. Bij mij werd hier pas vanaf 14:20 de export surplus uitgezet, maar gelukkig was ik de auto aan het laden, dus de dans ontsprongen.

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xyl-LNi2I2g9bfnwmOLnnSzd4eQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/F7fxrYtO4tmRz8ACvGIgMSGE.png?f=user_large Verbruiksseizoen? wat is dat?

  • The_KnarF
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:12
haha, bij mij ziet dat het er ongeveer hetzelfde uit, bij mij gaat gebruik in asap de WP aan gaat.

LG-HM163MR-U34


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 22:31
@paQ energiebelasting zit NIET in het overzicht van balansenergie
Members only:
Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Je kan bij Tweakers foto's uploaden naar je fotoalbum.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nmGlCK73wR0mCV7xNCyykwumEr0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/taoKsAiOJRHLwsWjOVM3pmN0.jpg?f=fotoalbum_large

Ik ontsprong de dans om dat ik het tijdig zag en veel pv uit kon schakelen. Het weer werkte ook mee.

Echter heb je hier geen batterijen voor genomen, elke keer kan je weer iets verzinnen om een door BE veroorzaakte situatie te repareren ipv dat ze het voorkomen (100% SOC met veel zon).

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
0xygen500 schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:33:
@paQ energiebelasting zit NIET in het overzicht van balansenergie


***members only***
Yes, dat was wel duidelijk toch? :)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
@Speedy-Andre Ik doe het niet vaak, maar hier moet ik wel een kanttekening maken ten faveure van BE: Als je panelen niet rechtstreeks op de deye, of diens GEN port zijn aangesloten, dan is het niet mogelijk voor BE om hier controle op uit te oefenen. En zelfs over de GEN poort valt te discussieren: als je omvormer komt te overlijden tijdens een switching event, dan ga je klagen bij Balans Energie hierover. Ik weet niet of switchen dus zo'n goed idee is.

Dat gezegd hebbende; op de deye export surplus disablen bij prijzen die negatief zijn en enige betekenis hebben (bijv -10ct) is een heel goedkope wijze om een hoop mensen al gelukkig(er) te maken. het is me nu nog onduidelijk of dat daadwerkelijk gedaan wordt.

[ Voor 3% gewijzigd door scoobs op 07-09-2026 13:53 ]


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik heb meestal zowel een string op de Deye als een omvormer op GEN, zaterdag zat die even niet op GEN omdat ik met de bedrading bezig was. Volgens Solarman werd export surplus niet bediend (door BE), de string werd wel getemperd (dankzij een bui).

Ze kunnen het denk ik wel maar doen het niet, het is tenslotte ook handel voor ze. Er is nog wel hoop, als ze autoladers voorrang kunnen geven dan zal er nog wel meer mogelijk zijn en bij voorkeur te bedienen door de klant. Er zit weinig structuur in wat BE doet, met de 13% kwam er opeens bij 30% een ontlaad cut-off wat natuurlijk ongewenst was voor wie geen 13% bug heeft. Wat me nog het meest ergert is dat er geen enkele communicatie over dit soort acties is, waarom vragen ze de klant niet wat die als (tijdelijke) oplossing wil?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 22:31
paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:43:
[...]

Yes, dat was wel duidelijk toch? :)
Ik dacht ik geef ff de terugkoppeling zodat het definitief helder is 😊

  • Tasteless
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:40
scoobs schreef op maandag 7 september 2026 @ 13:45:
@Speedy-Andre Ik doe het niet vaak, maar hier moet ik wel een kanttekening maken ten faveure van BE: Als je panelen niet rechtstreeks op de deye, of diens GEN port zijn aangesloten, dan is het niet mogelijk voor BE om hier controle op uit te oefenen. En zelfs over de GEN poort valt te discussieren: als je omvormer komt te overlijden tijdens een switching event, dan ga je klagen bij Balans Energie hierover. Ik weet niet of switchen dus zo'n goed idee is.

Dat gezegd hebbende; op de deye export surplus disablen bij prijzen die negatief zijn en enige betekenis hebben (bijv -10ct) is een heel goedkope wijze om een hoop mensen al gelukkig(er) te maken. het is me nu nog onduidelijk of dat daadwerkelijk gedaan wordt.
Ik heb dit destijds gepost:
Tasteless schreef op donderdag 9 april 2026 @ 11:30:
Goed nieuws voor mensen met panelen rechtsreeks op de Deye. BE is momenteel bezig om te zorgen dat zonnepanelen die gekoppeld zijn aan de thuisbatterij geleidelijk worden uitgeschakeld, op de momenten dat terug leveren op het net nadelig is.

Dat moet situaties zoals op 6 april hopelijk voorkomen.
Dit is vervolgens doorgevoerd. Ik heb ook daadwerkelijk gezien dat mijn PV-installatie werd afgeschakeld bij sterk negatieve prijzen. Helaas zijn de resultaten van 5 september nog niet beschikbaar, waardoor ik nog niet kan beoordelen of dit toen opnieuw is gebeurd. Deze regeling geldt momenteel alleen wanneer de batterij een SOC van 100% heeft bereikt.

Daarom heb ik direct de aanvullende vraag gesteld om de PV-productie bij sterk negatieve prijzen óók af te schakelen wanneer de batterij nog niet volledig is opgeladen. Zo kan optimaal worden geprofiteerd van de lage of negatieve prijzen door elektriciteit uit het net te importeren.

Weheat sparrow P60❄️🔥| LMNT Pura 200L 💧| Tesla model 3 🚗 | 13,7kWp☀️ | 65kWh balans batterij🔋


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
https://github.com/scobbyd/ha-energy-management Zoiets dus?

Beware; De battery discharge amps moet je nu met rust laten ten behoeve van aFRR.

[ Voor 25% gewijzigd door scoobs op 07-09-2026 14:13 ]


  • Tasteless
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 21:40
scoobs schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:11:
https://github.com/scobbyd/ha-energy-management Zoiets dus?

Beware; De battery discharge amps moet je nu met rust laten ten behoeve van aFRR.
Dat lijkt er wel op ja ;) maar voor mensen zonder HA moet het ook mogelijk zijn. Ik wil je overigens bedanken want ik heb dit weekend HA op mijn nas geinstalleerd. Ik ga kijken of ik mijn verborgen programmeur kan prikkelen.

Weheat sparrow P60❄️🔥| LMNT Pura 200L 💧| Tesla model 3 🚗 | 13,7kWp☀️ | 65kWh balans batterij🔋


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:56
Tasteless schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:08:
[...]

Ik heb dit destijds gepost:


[...]

Dit is vervolgens doorgevoerd. Ik heb ook daadwerkelijk gezien dat mijn PV-installatie werd afgeschakeld bij sterk negatieve prijzen. Helaas zijn de resultaten van 5 september nog niet beschikbaar, waardoor ik nog niet kan beoordelen of dit toen opnieuw is gebeurd. Deze regeling geldt momenteel alleen wanneer de batterij een SOC van 100% heeft bereikt.

Daarom heb ik direct de aanvullende vraag gesteld om de PV-productie bij sterk negatieve prijzen óók af te schakelen wanneer de batterij nog niet volledig is opgeladen. Zo kan optimaal worden geprofiteerd van de lage of negatieve prijzen door elektriciteit uit het net te importeren.
Sorry, maar er zijn ontzettend veel daksituaties waarvoor de Deye niet geschikt is. Het gemiddelde residentiële systeem is met goede reden enkelfase en zit echt op het randje van de zeer zware eisen van de Deye.
Dit kan dus geen excuus vormen voor BE om mismanagement van het EMS goed te praten.. Want dat was zaterdag.

Ga ik daar een probleem van maken? Nee. Maar BE moet er wel lering uit trekken.


De accu is groot genoeg om de productie van de meeste systemen die niet op de Deye kunnen zonder blikken of blozen op te slaan. Mijn systeem is nogal heftig voor een Deye ongeschikt systeem en dat gaat in de regel gewoon prima.

Zaterdag was geen lompe dag... de accu begon gewoon zo goed als vol, terwijl ik zeker momenten zie in de prijshistorie van dashboard de avond/nacht ervoor dat er tegen een hoop meer dan -2€ gedumpt had kunnen worden. Dat is niets anders dan een misser.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 22:31
Tasteless schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:19:
[...]

Dat lijkt er wel op ja ;) maar voor mensen zonder HA moet het ook mogelijk zijn. Ik wil je overigens bedanken want ik heb dit weekend HA op mijn nas geinstalleerd. Ik ga kijken of ik mijn verborgen programmeur kan prikkelen.
Pssst, er zit een verborgen programmeur in iedereen met Claude 🤭

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
Ronald schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:28:
[...]


Sorry, maar er zijn ontzettend veel daksituaties waarvoor de Deye niet geschikt is. Het gemiddelde residentiële systeem is met goede reden enkelfase en zit echt op het randje van de zeer zware eisen van de Deye.
Met die zeer zware eisen bedoel je het minimum MPPT vermogen van 200v? Het lijkt me dat de installaties die daar niet aan voldoen en de installaties die hinder ondervinden van een situatie als zaterdag redelijk mutually exclusive zijn.

De rest van je strekking ben ik het verder mee eens hoor. Ik heb het afgelopen jaar een hoop moeten bouwen om te compenseren voor de incom het laaghangend fruit aan de andere kant. Wil je nog een uitdraai van hoeveel er verdiend had kunnen worden als ze wel een goed EMS hadden voor de Deye? O-)

  • Rick Astley
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Rick Astley

Never gonna give you up

Vanochtend zijn mijn accu's voorzien van de nieuwe firmware versie om de '13% idle bug' te verhelpen.

Helaas gebeurde exact waar ik al bang voor was; het eerste wat men doet is de Deye uitschakelen en, als je offgrid hebt, is je hele huis dus zonder waarschuwing spanningsloos. Ik hoorde de monteur nog 'Owh' zeggen toen het licht uit ging. Daarna wilde hij onder spanning de ATS even op bypass zetten, maar daar ik heb ik een stokje voor gestoken en eerst alle groepen in huis uitgegooid.

Anyway, mijn accu's zijn nu bijgewerkt. We gaan zien of het probleem is opgelost. Update duurt 3 minuten per accu-pack, dus voor de standaard stack 9 minuten. Er wordt een laptop met USB dongle aangehangen, alles gebeurd lokaal. Dus als er over een tijdje weer een nieuwe bug de kop op steekt, moet de gehele exercitie overnieuw......

+1 voor het proactief inplannen/aanpakken van dit probleem

-1 voor de uitvoering

paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Rick Astley schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:54:
Ik hoorde de monteur nog 'Owh' zeggen toen het licht uit ging.
:D

[ Voor 97% gewijzigd door paQ op 07-09-2026 14:58 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Rick Astley schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:54:


Helaas gebeurde exact waar ik al bang voor was; het eerste wat men doet is de Deye uitschakelen en, als je offgrid hebt, is je hele huis dus zonder waarschuwing spanningsloos. Ik hoorde de monteur nog 'Owh' zeggen toen het licht uit ging. Daarna wilde hij onder spanning de ATS even op bypass zetten

-1 voor de uitvoering
Afbeeldingslocatie: https://media0.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExbmg0Zzg2Ym55bXJ2bjZ4dGZiOTloaTJrbjl6YXlyNWhuMGwxcmRuNyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/mJW3nYmRDC9oNGZA5U/giphy.gif

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 22:31
Rick Astley schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:54:
Vanochtend zijn mijn accu's voorzien van de nieuwe firmware versie om de '13% idle bug' te verhelpen.

Helaas gebeurde exact waar ik al bang voor was; het eerste wat men doet is de Deye uitschakelen en, als je offgrid hebt, is je hele huis dus zonder waarschuwing spanningsloos. Ik hoorde de monteur nog 'Owh' zeggen toen het licht uit ging. Daarna wilde hij onder spanning de ATS even op bypass zetten, maar daar ik heb ik een stokje voor gestoken en eerst alle groepen in huis uitgegooid.

Anyway, mijn accu's zijn nu bijgewerkt. We gaan zien of het probleem is opgelost. Update duurt 3 minuten per accu-pack, dus voor de standaard stack 9 minuten. Er wordt een laptop met USB dongle aangehangen, alles gebeurd lokaal. Dus als er over een tijdje weer een nieuwe bug de kop op steekt, moet de gehele exercitie overnieuw......

+1 voor het proactief inplannen/aanpakken van dit probleem

-1 voor de uitvoering
Hij zei nog net niet: It's lights out and away we go?

  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 16:55
Speedy-Andre schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:02:
Ik heb meestal zowel een string op de Deye als een omvormer op GEN, zaterdag zat die even niet op GEN omdat ik met de bedrading bezig was. Volgens Solarman werd export surplus niet bediend (door BE), de string werd wel getemperd (dankzij een bui).

Ze kunnen het denk ik wel maar doen het niet, het is tenslotte ook handel voor ze. Er is nog wel hoop, als ze autoladers voorrang kunnen geven dan zal er nog wel meer mogelijk zijn en bij voorkeur te bedienen door de klant. Er zit weinig structuur in wat BE doet, met de 13% kwam er opeens bij 30% een ontlaad cut-off wat natuurlijk ongewenst was voor wie geen 13% bug heeft. Wat me nog het meest ergert is dat er geen enkele communicatie over dit soort acties is, waarom vragen ze de klant niet wat die als (tijdelijke) oplossing wil?
Regelt de deye je omvormer op de gen poort niet af. Als de accu vol zit of de prijs niet ok is? Dit is wel wat de deye handleiding voorschotelt. Daarmee zou je een veilige manier hebben om je bestaande omvormers te dimmen.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
roundlet schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:10:
[...]

Regelt de deye je omvormer op de gen poort niet af. Als de accu vol zit of de prijs niet ok is? Dit is wel wat de deye handleiding voorschotelt. Daarmee zou je een veilige manier hebben om je bestaande omvormers te dimmen.
nop. Je kan alleen hard het relais open gooien.
Maar niet bevordelijk voor een omvormer.
Afregelen kan alleen freq-based in off grid.

[ Voor 5% gewijzigd door paQ op 07-09-2026 15:16 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • shaft83
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 03-11 22:45
Rick Astley schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:54:
Vanochtend zijn mijn accu's voorzien van de nieuwe firmware versie om de '13% idle bug' te verhelpen.

Helaas gebeurde exact waar ik al bang voor was; het eerste wat men doet is de Deye uitschakelen en, als je offgrid hebt, is je hele huis dus zonder waarschuwing spanningsloos. Ik hoorde de monteur nog 'Owh' zeggen toen het licht uit ging. Daarna wilde hij onder spanning de ATS even op bypass zetten, maar daar ik heb ik een stokje voor gestoken en eerst alle groepen in huis uitgegooid.

Anyway, mijn accu's zijn nu bijgewerkt. We gaan zien of het probleem is opgelost. Update duurt 3 minuten per accu-pack, dus voor de standaard stack 9 minuten. Er wordt een laptop met USB dongle aangehangen, alles gebeurd lokaal. Dus als er over een tijdje weer een nieuwe bug de kop op steekt, moet de gehele exercitie overnieuw......

+1 voor het proactief inplannen/aanpakken van dit probleem

-1 voor de uitvoering
Dat is wel weer vervelend. Kunnen ze de BMS update per module niet uitvoeren met de Deye gewoon ingeschakeld?

Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

roundlet schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:10:
[...]

Regelt de deye je omvormer op de gen poort niet af. Als de accu vol zit of de prijs niet ok is? Dit is wel wat de deye handleiding voorschotelt. Daarmee zou je een veilige manier hebben om je bestaande omvormers te dimmen.
Ik kon het zaterdag niet testen, volgens @paQ werkt dat alleen als hij off-grid is. Mijn SMA kan in principe via de netfrequentie 'dimmen'. Zolang de Deye grid heeft gebruikt hij die frequentie, wellicht is er iets in te stellen om de GEN poort onafhankelijk te laten werken. Zet ik hem in off-grid dan bereik ik toch al wat ik bij 100% SOC nodig heb: batterijen ontladen en ik zou die variabele frequentie niet op LOAD willen hebben.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
shaft83 schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:23:
[...]

Dat is wel weer vervelend. Kunnen ze de BMS update per module niet uitvoeren met de Deye gewoon ingeschakeld?
Moet ook gewoon gaan. En even herstart.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

shaft83 schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:23:
[...]

Dat is wel weer vervelend. Kunnen ze de BMS update per module niet uitvoeren met de Deye gewoon ingeschakeld?
Veel makkelijker nog volgens mij bij Deye SG04: trek de UTP kabel tussen BMS en Deye los, en na 10 seconden zal Deye zien dat er geen Batterijen meer zijn en dus on-grid verder gaan en de spanning op de DC uitzetten. Bij de eerste batch installaties lukt dit ook met de grote DC switch. Deye blijft aan, batterijen kun je mee doen wat je wil (aan/uitzetten, updaten, losschroeven). Deze methode werkt bijv ook voor aanpassen kabels/busbar.

*Ik weet niet hoe de Deye reageert SG05

[ Voor 5% gewijzigd door Get!em op 07-09-2026 15:40 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:56
scoobs schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:53:
[...]

Met die zeer zware eisen bedoel je het minimum MPPT vermogen van 200v? Het lijkt me dat de installaties die daar niet aan voldoen en de installaties die hinder ondervinden van een situatie als zaterdag redelijk mutually exclusive zijn.
Yep die 200V is gewoon hoog... 0 schaduwbeheer (Wat volgens Beter stroom al niet op hoog niveau is) tot een paneel of 8 per string. (Er zijn maar heel beperkt panelen met knappe spanning op de markt)... Als ik mijn set op de Deye zou hangen zou het serieus impact hebben, want zonder SolarEdge echt geen schaduwbeheer.
De rest van je strekking ben ik het verder mee eens hoor. Ik heb het afgelopen jaar een hoop moeten bouwen om te compenseren voor de incom het laaghangend fruit aan de andere kant. Wil je nog een uitdraai van hoeveel er verdiend had kunnen worden als ze wel een goed EMS hadden voor de Deye? O-)
Dat is gedane zaken en veeg ik onder het tapijt. Als het mij over 18 maanden geen voldoende gevoel geeft dan ga ik wel nadenken :D

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • markieboy
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 28-10 15:23
's Ochtends inkopen tegen betaling, 's Middags terugleveren tegen betaling. Precies waarvoor ik géén BE accu heb gekocht. En dat alles op de onbalansmarkt, met mijn EPEX stroomcontract.

Ik heb sinds ik een dynamisch contract heb en sinds ik zonnenpanelen heb, nog nooit, maar dan nog nooit, zóóóveel moeten betalen voor teruglevering.

Om maar niet te spreken over de winst die deze dag gemaakt had kunnen worden als er netjes op EPEX gehandeld was (conform mijn energiecontract bij BalansStroom).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4fyFMRhqKpw5bU6b5oOdO0rCwCI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V7wFec3okPXA26JGERwniH2w.png?f=fotoalbum_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
markieboy schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:32:
's Ochtends inkopen tegen betaling, 's Middags terugleveren tegen betaling. Precies waarvoor ik géén BE accu heb gekocht. En dat alles op de onbalansmarkt, met mijn EPEX stroomcontract.

Ik heb sinds ik een dynamisch contract heb en sinds ik zonnenpanelen heb, nog nooit, maar dan nog nooit, zóóóveel moeten betalen voor teruglevering.

Om maar niet te spreken over de winst die deze dag gemaakt had kunnen worden als er netjes op EPEX gehandeld was (conform mijn energiecontract bij BalansStroom).

[Afbeelding]
Zo lang we geen prijssensor krijgen van BE, kunnen we dit niet zo maar voorkomen.
We weten niet welke (onbalans) prijs op dat exacte moment geldt.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:34:
[...]

Zo lang we geen prijssensor krijgen van BE, kunnen we dit niet zo maar voorkomen.
We weten niet welke (onbalans) prijs op dat exacte moment geldt.
Dat weet niemand. Het is namelijk een afroep door tennet obv biedprijsladder, waarbij op moment van afroep pas de ladder wordt opgegaan of afgegaan. En waarbij de prijs dus ook pas achteraf wordt vastgesteld. De Tenergy is meer een inschatting obv afgeroepen vermogen. En Balans kan niet veel meer dan hetzelfde doen obv hun API met tennet.

  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 16:21

India Sierra

Inspiratiebron Picobello BV

Rick Astley schreef op maandag 7 september 2026 @ 14:54:
Vanochtend zijn mijn accu's voorzien van de nieuwe firmware versie om de '13% idle bug' te verhelpen.

Helaas gebeurde exact waar ik al bang voor was; het eerste wat men doet is de Deye uitschakelen en, als je offgrid hebt, is je hele huis dus zonder waarschuwing spanningsloos. Ik hoorde de monteur nog 'Owh' zeggen toen het licht uit ging. Daarna wilde hij onder spanning de ATS even op bypass zetten, maar daar ik heb ik een stokje voor gestoken en eerst alle groepen in huis uitgegooid.

Anyway, mijn accu's zijn nu bijgewerkt. We gaan zien of het probleem is opgelost. Update duurt 3 minuten per accu-pack, dus voor de standaard stack 9 minuten. Er wordt een laptop met USB dongle aangehangen, alles gebeurd lokaal. Dus als er over een tijdje weer een nieuwe bug de kop op steekt, moet de gehele exercitie overnieuw......

+1 voor het proactief inplannen/aanpakken van dit probleem

-1 voor de uitvoering
Gezien ook de onkunde met de hele ATS, het gestuntel met het toepassen van overspanningsbeveiliging die waarschijnlijk niet eens werkt en, áls hij werkt, er überhaupt geen spanning meer in huis is en een onderdeel vervangen moet worden...

Ik ben niet verbaasd dat het er nu zo aan toegaat en er ook niet verder nagedacht wordt over een langetermijnoplossing. Hang gewoon bij iedereen een RS232-lezer aan de BMS'en en hang dat aan de EMS of een losse interface voor remote monitoring en updating.

Zou toch prachtig zijn als nu blijkt dat de FW-update inderdaad de 13%-bug fixt, maar er straks iets anders boven komt drijven? Kunnen ze weer bij iedereen langskomen.

Bovendien zou de extra monitoring een extra veiligheidsgarantie kunnen zijn, zowel voor de klant als voor Balans zelf, want dan kunnen ze zien of er capaciteit wegvalt die niet hoort weg te vallen etc.

Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 23:34
Ja hoor, SoC van 91% bereikt op eigen kracht, en wat doet BE... Nog even lekker bijladen, zodat ik zo de panelen uit kan zetten... |:( Zon schijnt hier nog volop... Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XHBQzhX1whTGGsKA5noCPinunas=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/2jmfdca0Lh0m6QpwZD0VNvlu.png?f=user_large

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Get!em schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:39:
[...]

Dat weet niemand. Het is namelijk een afroep door tennet obv biedprijsladder, waarbij op moment van afroep pas de ladder wordt opgegaan of afgegaan. En waarbij de prijs dus ook pas achteraf wordt vastgesteld. De Tenergy is meer een inschatting obv afgeroepen vermogen. En Balans kan niet veel meer dan hetzelfde doen obv hun API met tennet.
Als BE de PV surplus export af zet, dan is dat ook vanwege info neem ik aan.
Ik zou die info ook wel graag willen weten. (en wanneer het weer aan mag)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
India Sierra schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:39:
[...]

Ik ben niet verbaasd dat het er nu zo aan toegaat en er ook niet verder nagedacht wordt over een langetermijnoplossing. Hang gewoon bij iedereen een RS232-lezer aan de BMS'en en hang dat aan de EMS of een losse interface voor remote monitoring en updating.
Dat moet per accu.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
jeeedeee schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:41:
Ja hoor, SoC van 91% bereikt op eigen kracht, en wat doet BE... Nog even lekker bijladen, zodat ik zo de panelen uit kan zetten... |:( Zon schijnt hier nog volop... [Afbeelding]
Volgens je forecast SOC heb je wellicht nog plek?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:43:
[...]

Volgens je forecast SOC heb je wellicht nog plek?
In theorie misschien, maar je weet hoe snel hij bij 90% omhoog schiet en dan stopt. Hier 88% en in de startblokken richting de omvormers :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Speedy-Andre schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:47:
[...]

In theorie misschien, maar je weet hoe snel hij bij 90% omhoog schiet en dan stopt. Hier 88% en in de startblokken richting de omvormers :+
Dat komt door die lage fully flag ;) (misschien)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:48:
[...]

Dat komt door die lage fully flag ;) (misschien)
Misschien wil iemand na de update z'n laptop er aan hangen om te zien of die is veranderd, kon de Lilygo dat maar. BE blijft gewoon door stampen :o

[ Voor 6% gewijzigd door Speedy-Andre op 07-09-2026 15:53 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 23:34
paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:43:
[...]

Volgens je forecast SOC heb je wellicht nog plek?
Dat zit niet echt ruimte, forecast geeft aan dat hij op 95% zit rond 16:00 ... en dat klopt denk ik heel redelijk...En vanaf dan beperkt laadvermogen. Dus ja... of ze verwachten dat de prijzen vanaf dat moment al positief zijn, dan is het wel weer prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGQ1touIMTl9cop8SPC0bHMzkkM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/bRPHoKXeJ1X2p22bQy3DS02f.png?f=user_large

[ Voor 8% gewijzigd door jeeedeee op 07-09-2026 15:51 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
jeeedeee schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:50:
[...]

Dat zit niet echt ruimte, forecast geeft aan dat hij op 95% zit rond 16:00 ... en dat klopt denk ik heel redelijk...En vanaf dan beperkt laadvermogen. Dus ja... of ze verwachten dat de prijzen vanaf dat moment al positief zijn, dan is het wel weer prima.
[Afbeelding]
KAN ook de goede kant opvallen he... en je dan zegt: Waarom hebben we nou niet volgeladen toen het goedkoop was :+

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
Daarom zou je kunnen zeggen dat je SoC bands koppelt aan standaard deviaties afwijking tov wat de gemiddelde prijs is bij een bepaalde day-ahead prijs, waarbij de day-ahead prijs ook weer zijn eigen weging krijgt. :+

Om maar wat te noemen. Dat hele idee vereist weer een zorgvuldige data-analyse om te kijken of het stand houdt.

Gemiddeld genomen kom je dan wel gunstig uit.

Ergo: prijzen moeten wel heel laag zijn om het laatste restje van de accu vol te krijgen - zowel relatief als absoluut, maar de weging kan per dag verschillen, en heel hoog om het laatste restje eruit te persen.

https://arxiv.org/html/2605.17054v1 <- hier zou lering uit getrokken kunnen worden bijv, en dan specifiek de laatste citation in de tabel, welke verwijst naar dit paper.

Maar dat is puur voor de algoritmes voor price prediction. Mijn suggestie is retro-actief en wat makkelijker te implementeren dan een transformer architectuur implementeren.

[ Voor 59% gewijzigd door scoobs op 07-09-2026 16:04 ]


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:45

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

Ik heb denk ik toch wel wat geks.

1 van mijn packs is altijd als eerste vol. De rest zit dan rond de 95%. Maar wat het meest vreemde is dat het BMS van het volle pack het volgende rapporteert wanneer hij de 100% raakt:

Max celspanning: 3.626 V, Min celspanning: 3,433 V, Totale spanning 55,553 V

Er zit daarmee een verschil in cel delta van 0,228 V

Ok, dat zou natuurlijk nog kunnen komen omdat er onbalans is tussen de cellen (maar dat zou hij dan zelf moeten oplossen lijkt mij).

Echter het meest vreemde vind ik dat de overige twee battery packs vrolijk richting de 56,58 V gaan terwijl de pack die altijd vol zit dus stopt op 55,55 V

Daarnaast heb ik nog steeds dat zodra ze allemaal de 100% raken de batterij opeens “spontaan” met 1200W begint te ontladen (terwijl ik al aan het exporteren ben en er dus geen noodzaak is tot discharging) en daarna wordt er weer vrolijk op een laag pitje geladen met dezelfde voltage verschillen over het pack heen.

Zie hier het voorbeeld van afgelopen zaterdag waar ik een screenshot van heb gemaakt van het voltage.

Het verschil in voltage vind ik toch wel erg opmerkelijk en doet mij vermoeden dat er toch iets niet helemaal ok is met 1 pack. De capaciteit per pack is dan ook als volgt:

BMS3 : 328,20 Ah

BMS2: 330,70 Ah

BMS1: 312,83 Ah

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZRl6998JpSkC2VYXH8gRCN4lVk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/czk6MUowlaRfqlY8PLqwXcOf.jpg?f=fotoalbum_large

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:45

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

Zojuist raak ik de 100% op alle batterijen en daarna zie ik dus direct 1200W discharging op de batterijen die een hogere voltage hebben... Zonder dat dit nodig is want ik exporteer ook 3kW naar het net. (let op, als test had ik de master omgedraaid!)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_db2ZldqBkGwnUxYpTEHlUxiUJE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/daQnDCpCZCaJrOGXx2Lrsuyd.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Dbm12 op 07-09-2026 16:27 ]

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
@Dbm12 Ik heb in de wandelgangen al vernomen dat meerdere mensen deze problemen hebben. Met jou erbij zijn dat er toch al een aantal.

Allemaal exact hetzelfde euvel. Is het cel 8/9 bij jou?

[ Voor 4% gewijzigd door scoobs op 07-09-2026 16:33 ]


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

@Dbm12 , zoals wel vaker, hier ongeveer hetzelfde. Ik wijt het eraan, dat de BMS1 in de parallel aangesloten situatie gewoon wat harder heeft moeten werken en dat dat effect nog steeds te zien is. BMS2 en 3 zijn mamelijk veel netter in het bovenste gedeelte.

BMS1 schiet van 90 naar 100 in seconden. Vervolgens een verschil in celspanning en IDLE. BMS2 en 3 springen daarna van 90 naar 94 in seconden op moment dat die vervolgens de rest van de stroom naar zich toegeduwd krijgen en gaan daarna ineens trager laden (400W max), en dat duurt dan totdat die ook 97-99% gaan aangeven en gaan dan ook in IDLE.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GRGv-d6jlLQOVj4wQWeki-NBA6g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HqGc1iBsElVgQOqd3NPyMv1b.png?f=fotoalbum_large

@scoobs Cel 4 BMS1 is mintgroen, en Cel 12 BMS1 is de rode piek.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H_hUYsq9rEJeWWMVvR3MwLuL2gU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/He6iC5rUwH00Kz36cRnymQmy.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 27% gewijzigd door Get!em op 07-09-2026 16:39 ]


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:45

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

scoobs schreef op maandag 7 september 2026 @ 16:32:
@Dbm12 Ik heb in de wandelgangen al vernomen dat meerdere mensen deze problemen hebben. Met jou erbij zijn dat er toch al een aantal.

Allemaal exact hetzelfde euvel. Is het cel 8/9 bij jou?
Cel 8 is de hoogste bij mij cel 1 de laagste

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V3zML9rjZlAdjAfbm3YldRnqKMw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ddIb3OjfYw20ZS5G8VptrmYP.jpg?f=fotoalbum_large

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:45

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

Maar het vreemde vind ik ook dat hij zomaar begint te dischargen… waarom vraag ik mij af…. Want nu chargen ze weer… heel frappant allemaal Zeker omdat er volop zon is en een overschot naar het netAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Cers_G6ESO6-zsb5jy1vw8Xuen8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fOmlIEDjDlKYQLYGQqvEEhNm.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 56% gewijzigd door Dbm12 op 07-09-2026 16:39 ]

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik kan bevestigen dat bij 100% SOC de pv string op de Deye actief blijft zonder te minderen, wat ooit anders was maar nu kennelijk niet meer. Doe ik zelf export surplus uit dan stopt de string. Een EMS export zet de export surplus (zojuist) weer aan, prima want dan is de prijs er naar.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • roundlet
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 16:55
paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:16:
[...]

nop. Je kan alleen hard het relais open gooien.
Maar niet bevordelijk voor een omvormer.
Afregelen kan alleen freq-based in off grid.
Staat deze setting dan wel aan? Copy uit de Deye manual;

Micro Inv Input: To use the Generator input port as a micro-inverter on grid inverter input (AC coupled), this feature will

also work with "Grid-Tied" inverters.

*Micro Inv Input OFF: when the battery SOC exceeds setting value, Microinveter or grid-tied inverter will shut down.

*Micro Inv Input ON: when the battery SOC is lower than setting value, Microinveter or grid-tied inverter will start to

work.

AC Couple Fre High: If choosing“Micro Inv input”, as the battery SOC reaches gradually setting value (OFF), During the

process, the microinverter output power will decrease linear. When the battery SOC equals to the setting value (OFF),

the system frequency will become the setting value (AC couple Fre high) and the Microinverter will stop working.

MI export to grid cutsoff: Stop exporting power produced by the microinverter to the grid.

*Note: Micro Inv Input OFF and On is valid for some certain FW version only

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Dbm12 schreef op maandag 7 september 2026 @ 16:38:
[...]

Cel 8 is de hoogste bij mij cel 1 de laagste

[Afbeelding]
Bij mij 1 cel die de hele stack beperkt in laden van 95% tot 100%.

De BMS1 rapporteert overigens soc 99-100%, maar afgaande op de cell voltage is het de onderste bundel (16:40-16:50u goed te zien) in onderstaand plaatje. Effectief is de soc dus eerder 90-92%. Ik mis dus gewoon 8-10% van de capaciteit van de hele stack hierdoor. En bovendien wordt de vermogen van de EMS erdoor geknepen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CG-qBqaVTeYAx2_qG_heJhi1Nt8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m5bCq1KfBP1eonPmLMgiSncU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXLoMuN8KSeJgzk1gN2cc3K29yE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OdYmouGZnH3AcHArI8Q23mRt.jpg?f=fotoalbum_large


Edit; gemeld bij Balans en ze komen er op terug.

[ Voor 12% gewijzigd door Get!em op 07-09-2026 17:55 ]


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
roundlet schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:17:
[...]

Staat deze setting dan wel aan? Copy uit de Deye manual;

Micro Inv Input: To use the Generator input port as a micro-inverter on grid inverter input (AC coupled), this feature will

also work with "Grid-Tied" inverters.

*Micro Inv Input OFF: when the battery SOC exceeds setting value, Microinveter or grid-tied inverter will shut down.

*Micro Inv Input ON: when the battery SOC is lower than setting value, Microinveter or grid-tied inverter will start to

work.

AC Couple Fre High: If choosing“Micro Inv input”, as the battery SOC reaches gradually setting value (OFF), During the

process, the microinverter output power will decrease linear. When the battery SOC equals to the setting value (OFF),

the system frequency will become the setting value (AC couple Fre high) and the Microinverter will stop working.

MI export to grid cutsoff: Stop exporting power produced by the microinverter to the grid.

*Note: Micro Inv Input OFF and On is valid for some certain FW version only
In "generator" gaat ie alleen aan als offgrid is. Anders stuur je een generator sinus over je live grid.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 00:13
Get!em schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:19:
[...]

Bij mij 1 cel die de hele stack beperkt in laden van 95% tot 100%.

De BMS1 rapporteert overigens soc 99-100%, maar afgaande op de cell voltage is het de onderste bundel (16:40-16:50u goed te zien) in onderstaand plaatje. Effectief is de soc dus eerder 90-92%. Ik mis dus gewoon 8-10% van de capaciteit van de hele stack hierdoor. En bovendien wordt de vermogen van de EMS erdoor geknepen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik denk... dat we wellicht (af fabriek) net iets te veel vragen van onze cellen. En dat het misschien ietsje conservatiever moet.
Die 30A hoort bij de CCL verlaging van SOC 95 geaggregeerd.
Bij 1 vol, of OVP gaat ie teurg naar 10A, met max 4A per BMS.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

paQ schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:37:
[...]

Ik denk... dat we wellicht (af fabriek) net iets te veel vragen van onze cellen. En dat het misschien ietsje conservatiever moet.
Die 30A hoort bij de CCL verlaging van SOC 95 geaggregeerd.
Bij 1 vol, of OVP gaat ie teurg naar 10A, met max 4A per BMS.
Ja, effectief iets van 200W per batterij

  • Sii
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:44

Sii

Ronald schreef op maandag 7 september 2026 @ 15:30:
[...]


Yep die 200V is gewoon hoog... 0 schaduwbeheer (Wat volgens Beter stroom al niet op hoog niveau is) tot een paneel of 8 per string. (Er zijn maar heel beperkt panelen met knappe spanning op de markt)... Als ik mijn set op de Deye zou hangen zou het serieus impact hebben, want zonder SolarEdge echt geen schaduwbeheer.


[...]


Dat is gedane zaken en veeg ik onder het tapijt. Als het mij over 18 maanden geen voldoende gevoel geeft dan ga ik wel nadenken :D
Tja op basis van die min V eisen en advies hier net 12*Trina solar vertex S+ (455wp ZZW) geïnstalleerd met Tigo optimizers. Over 3 weken het BE systeem en volgend jaar nog eens 18 van dezelfde panelen op anderen oriëntatie.

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:56
@Get!em @Dbm12 Ik heb ook 1 cel die duidelijk afwijkt op die manier, dus houdt me op de hoogte van de reactie van BE? Of misschien moeten we even gezamenlijk in de mail comms gaan zitten?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 23:34
Ik houd me ook aanbevolen. Hier ook een cel op één batterij. @Ronald goed idee. Zullen we even via pb verder gaan?

Volgens mij heeft zowat iedereen met een esp32 er wel eentje.

  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 21:42
Ik begrijp BalansEnergie nog steeds niet, nu 30 ct per kWh kaal, SOC 86% en niet exporteren.

  • tweakurk
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 18:47
deejeebv schreef op maandag 7 september 2026 @ 19:04:
Ik begrijp BalansEnergie nog steeds niet, nu 30 ct per kWh kaal, SOC 86% en niet exporteren.
Ik zit met dezelfde verbazing toe te kijken.... Eerder vandaag (en ook gisteren) werden de kWh's voor een habbekrats (0,09 E/kWh) van de hand gedaan en nu bij 30 cent per kWh gebeurt er niets bij een SOC van 83%

Enphase 7kWp / 48,2kWh


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:00
Let op :D

Als er morgenvroeg voor 8 cent wordt verkocht regent het klachten, als er vannacht voor 1 euro wordt verkocht regent het complimenten, goed gezien BE :D :D


Morgen, als ik naar het weerbericht en naar de prognose tooling kijk, is wel een hele slechte dag kwa opwek.
Dat zal vast meespelen?
Maar ik heb 50 kWh in de aanbieding SoC boven de 80%, als ze maar iets 20 kWh laten zitten voor morgen :D

En wat Get!em zegt, veel wind, wellicht goed in te kopen morgen!

[ Voor 51% gewijzigd door blue eyes op 07-09-2026 19:31 ]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

deejeebv schreef op maandag 7 september 2026 @ 19:04:
Ik begrijp BalansEnergie nog steeds niet, nu 30 ct per kWh kaal, SOC 86% en niet exporteren.
Morgen PV 1/3e van vandaag in de voorspellingen. Mogelijk relatie?

Wel veel wind dus Day ahead wel <10 cent.

  • tweakurk
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 18:47
blue eyes schreef op maandag 7 september 2026 @ 19:28:
Let op :D

Als er morgenvroeg voor 8 cent wordt verkocht regent het klachten, als er vannacht voor 1 euro wordt verkocht regent het complimenten, goed gezien BE :D :D
Helemaal waar!

Maar dat laat onverlet dat BE de eigen doelstelling van "verkopen tegen de beste prijs" moet nakomen. En daarin zie ik toch wel wat tegenstellingen.

Enphase 7kWp / 48,2kWh


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 23:45

Dbm12

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek

Ronald schreef op maandag 7 september 2026 @ 18:37:
@Get!em @Dbm12 Ik heb ook 1 cel die duidelijk afwijkt op die manier, dus houdt me op de hoogte van de reactie van BE? Of misschien moeten we even gezamenlijk in de mail comms gaan zitten?
@Get!em en @Ronald ,
Ik heb ze zojuist een mailtje gestuurd naar Balans met twee vragen. (mochten jullie het ticketnummer willen dat ik heb ontvangen hoor ik dat wel, dan kunnen jullie daarnaar verwijzen met jullie melding)
1. De afwijking in 1 Cel van 1 batterypack met bewijsstukken en observaties en wat ze hieraan kunnen doen gezien nu het BMS ook duidelijke afwijkingen geeft in capaciteit.
2. Het onverklaarbare gedrag dat zodra alle batterypacks op 100% komen er opeens een discharge is van 1200W zonder dat dit noodzakelijk is (ik exporteerde namelijk al mijn solarplus) en alleen maar mijn export verhoogd richting het net.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/myi9wvQW9dmB5wH4dzu2ShphmRs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KXEazxhbLSexJOPLFyYfi9ab.png?f=fotoalbum_large

Ik hoor het wel wat ze zeggen.

[ Voor 5% gewijzigd door Dbm12 op 07-09-2026 19:47 ]

Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:34

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Er zit kennelijk bovenin ook een treshold voor de batterij na 100% SOC actief wordt, een export tot 97% liet de batterij in rust en bij 95% ging hij pas wat doen (net rond 0 houden).

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual

Pagina: 1 ... 63 ... 126 Laatste

Let op:
geïnteresseerd in een balans energie accu, of potentiële nieuwe gebruiker?
Voordat je een algemene vraag stelt, lees eerst in ieder geval de topicstart door, en investeer even wat leestijd in het topic zelf zodat je iets gerichtere vragen kan stellen dan "is het wat, zo'n accu?".