Waarom hebben jullie uiteindelijk voor BE gekozen? Het voelt een beetje als een gokje, het is een klein bedrijf, niet veel bekend over de batterijen/levensduur, ze nemen controle over je batterij voor minimaal 2 jaar. Ik ben zelf nog een beetje in dubio of ik een paar Anker Solix'en hier neerzet, of een volledige BE installatie.
Erg scherpe prijs, en wilde wel een kleine startende ondernemer met een nieuw concept steunen. Worst case maken ze het niet waar na twee jaar, dan heb ik nog steeds een scherp geprijsde batterij waar ik dan zelf de controle over uit oefen.NovaDesu schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:54:
Waarom hebben jullie uiteindelijk voor BE gekozen? Het voelt een beetje als een gokje, het is een klein bedrijf, niet veel bekend over de batterijen/levensduur, ze nemen controle over je batterij voor minimaal 2 jaar. Ik ben zelf nog een beetje in dubio of ik een paar Anker Solix'en hier neerzet, of een volledige BE installatie.
Idem hier.overhyped schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:57:
[...]
Erg scherpe prijs, en wilde wel een kleine startende ondernemer met een nieuw concept steunen. Worst case maken ze het niet waar na twee jaar, dan heb ik nog steeds een scherp geprijsde batterij waar ik dan zelf de controle over uit oefen.
Gunfactor voor BE en een erg scherpe prijs imo incl. installatie.
Daarnaast wilde ik het vóór 2027 geregeld hebben.
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
Ik zit met een vraag, hoop dat iemand me kan helpen.
Volgens de nen norm moet een installatie met 1 handeling spanningsloos worden gemaakt voor de nood diensten.
Als je een backup/off grid optie hebt lijkt dat moeilijker te worden. De net aansluiting gaat via een C25 naar de off grid kast. Dan komt een leiding terug naar je meterkast op een hoofd schakelaar.
Als je alles in de meterkast wil afsluiten heb je 2 handelingen: C25 en de HS. Schakel je alleen de C25 uit, dan gaat de deye in off grid / eiland bedrijf.
ik heb een versimpelde nen uitleg gelezen, en daar waren wel uitzonderingen voor brand preventie systemen die los geschakeld zaten. Ook een voorbeeld voor een dubbele voeding (die lijkt meer op wat we hebben) met 2 hoofd schakelaars.
Er zijn stickers dat er noodstroom aanwezig is, is dat genoeg informatie voor hulpdienst ?
Ik zou een HS voor de C25 kunnen zetten en dan 2 rode HS hebben en met een sticker voor “nood stroom aanwezig” zou een hulpdienst dan snappen 2 HS te moeten bedienen ?
Zou je dit kunnen oplossen met een 8p schakelaar welke voor de C25 en achter de HS zit, en dan de net-deye en de deye-meterkast tegelijk afschakeld ? Of kun je 2 hoofd schakelaars koppelen met een brugje of zoiets ?
Ik vraag dit omdat ik de meterkast wil vervangen en dit punt komt naar voren. Maar een enkel te bedienen disconnect levert issues up met de off grid. Zelfs een extra ATS switch (1-0-2) lijkt probleem niet op te lossen.
Volgens de nen norm moet een installatie met 1 handeling spanningsloos worden gemaakt voor de nood diensten.
Als je een backup/off grid optie hebt lijkt dat moeilijker te worden. De net aansluiting gaat via een C25 naar de off grid kast. Dan komt een leiding terug naar je meterkast op een hoofd schakelaar.
Als je alles in de meterkast wil afsluiten heb je 2 handelingen: C25 en de HS. Schakel je alleen de C25 uit, dan gaat de deye in off grid / eiland bedrijf.
ik heb een versimpelde nen uitleg gelezen, en daar waren wel uitzonderingen voor brand preventie systemen die los geschakeld zaten. Ook een voorbeeld voor een dubbele voeding (die lijkt meer op wat we hebben) met 2 hoofd schakelaars.
Er zijn stickers dat er noodstroom aanwezig is, is dat genoeg informatie voor hulpdienst ?
Ik zou een HS voor de C25 kunnen zetten en dan 2 rode HS hebben en met een sticker voor “nood stroom aanwezig” zou een hulpdienst dan snappen 2 HS te moeten bedienen ?
Zou je dit kunnen oplossen met een 8p schakelaar welke voor de C25 en achter de HS zit, en dan de net-deye en de deye-meterkast tegelijk afschakeld ? Of kun je 2 hoofd schakelaars koppelen met een brugje of zoiets ?
Ik vraag dit omdat ik de meterkast wil vervangen en dit punt komt naar voren. Maar een enkel te bedienen disconnect levert issues up met de off grid. Zelfs een extra ATS switch (1-0-2) lijkt probleem niet op te lossen.
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Batterijen komen toch allemaal uit China, of het nu in een mooi gepolijste verpakking zit of niet.NovaDesu schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:54:
Waarom hebben jullie uiteindelijk voor BE gekozen? Het voelt een beetje als een gokje, het is een klein bedrijf, niet veel bekend over de batterijen/levensduur, ze nemen controle over je batterij voor minimaal 2 jaar. Ik ben zelf nog een beetje in dubio of ik een paar Anker Solix'en hier neerzet, of een volledige BE installatie.
Gek genoeg heb ik voor langere termijn meer vertrouwen in deze bijna merkloze batterijen dan in de Anker en Zendures. De Balans Energie geleverde batterijen hebben een basaal BMS dat prima kan samenwerken met meerdere omvormers. De omvormer Deye evenzo en is breed inzetbaar, incl generator mogelijkheden en UPS/Offgrid. De Anker/Zendure/Jackery hebben juist er last van dat ze teveel software intern hebben en ondersteuning daarvan mogelijk wegvalt (of bijv ook doorontwikkeling en server connectiviteit).
Kijk je dan naar prijs, dan was de oorspronkelijke prijs helemaal een steal. Al helemaal als je bedenkt dat er 2 mandagen aan installatie bij inzit (bij offgrid). Uiteraard is er wat af te dingen op de chinesium onderdelen, maar prijs/kwaliteitverhouding is dikke prima. Compatibility ook, en daarmee toekomstgericht ook wel.
Zou Balans binnen 1 week na installatie omvallen, dan is er alsnog niet een enorm probleem, omdat de omvormer prima is aan te sturen met bijv HomeAssistant of met zijn eigen software (Time of use) op basis van Day Ahead. Ga je naar de solar-supermarkt, dan betaal je aan materialen, omvormer en batterij meer, en dan is het excl installatie en handels-EMS. Ga je naar de specialist met EMS, dan betaal je meer dan het dubbele en als klap op de vuurpijl krijg je dan te maken met een systeem dat qua aanschafprijs waar btw / KOR een limiet overschrijdt.
Maar nu komt het leuke, qua handelen hoef je dus niks te doen, dat doet Balans voor je. En ondanks alle semi gemor en semi klachten hier, doen ze het verrassend goed ondanks alle huisverbruik dat iedereen heeft. Vergis je niet, er zitten in dit topic veelposters die ook grote verbruikers (EV/WP) en grote producenten (PV) zijn. Dat levert uitschieters op met wat meer edgecases waar het beter zou kunnen. Als je dat niet allemaal zo groot hebt, zijn de relatieve voordelen juist best goed. Niet de uitschieters qua prijs absoluut, maar relatief heb je een leuke flatline + relatief hoge opbrengsten qua stroomverbruik.
De enige echte nadeel wat ik tot nu toe zie: het lawaai van de omvormer, aangevuld met de toch wel forse verliezen. Tevens blijft de bekabeling die te warm wordt op aansluitpunten een dingetje, maar is te controleren.
[ Voor 3% gewijzigd door Get!em op 12-08-2026 15:45 ]
Is een knop aan de deye ook voldoende? Bij de Offgrid ben je volledig offline als je de zwarte knop aan zijkant (SG04) omdraait. Batterijen gaan standby/idle, meterkast is afgeschakeld. Alleen de Hoofdaansluiting met kabel tot aan de grid poort van de deye staat dan nog aan.jacovn schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:18:
Ik zit met een vraag, hoop dat iemand me kan helpen.
Volgens de nen norm moet een installatie met 1 handeling spanningsloos worden gemaakt voor de nood diensten.
Als je een backup/off grid optie hebt lijkt dat moeilijker te worden. De net aansluiting gaat via een C25 naar de off grid kast. Dan komt een leiding terug naar je meterkast op een hoofd schakelaar.
Als je alles in de meterkast wil afsluiten heb je 2 handelingen: C25 en de HS. Schakel je alleen de C25 uit, dan gaat de deye in off grid / eiland bedrijf.
ik heb een versimpelde nen uitleg gelezen, en daar waren wel uitzonderingen voor brand preventie systemen die los geschakeld zaten. Ook een voorbeeld voor een dubbele voeding (die lijkt meer op wat we hebben) met 2 hoofd schakelaars.
Er zijn stickers dat er noodstroom aanwezig is, is dat genoeg informatie voor hulpdienst ?
Ik zou een HS voor de C25 kunnen zetten en dan 2 rode HS hebben en met een sticker voor “nood stroom aanwezig” zou een hulpdienst dan snappen 2 HS te moeten bedienen ?
Zou je dit kunnen oplossen met een 8p schakelaar welke voor de C25 en achter de HS zit, en dan de net-deye en de deye-meterkast tegelijk afschakeld ? Of kun je 2 hoofd schakelaars koppelen met een brugje of zoiets ?
Ik vraag dit omdat ik de meterkast wil vervangen en dit punt komt naar voren. Maar een enkel te bedienen disconnect levert issues up met de off grid. Zelfs een extra ATS switch (1-0-2) lijkt probleem niet op te lossen.
Mijn SG05 lijkt het wat dat betreft beter te doen, ik hoor hem nooit, ook niet al ik ernaast op de oprit sta.Get!em schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:19:
[...]
De enige echte nadeel wat ik tot nu toe zie: het lawaai van de omvormer, aangevuld met de toch wel forse verliezen. Tevens blijft de bekabeling die te warm wordt op aansluitpunten een dingetje, maar is te controleren.
Bij nader inzien had hij dus ook wel in de garage geplaatst kunnen worden, maar voor de warmteontwikkeling is het tuinhokje ook wel fijn.
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
Ik denk dat de groepenkast de plek is waar wordt geschakeld, een apparaat elders in of bij de woning schakelen kost tijd of is mogelijk onbereikbaar.Get!em schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:22:
[...]
Is een knop aan de deye ook voldoende? Bij de Offgrid ben je volledig offline als je de zwarte knop aan zijkant (SG04) omdraait. Batterijen gaan standby/idle, meterkast is afgeschakeld. Alleen de Hoofdaansluiting met kabel tot aan de grid poort van de deye staat dan nog aan.
Zo bezien is een off-grid kast bij de omvormer niet het handigst in geval van nood.
Hier zou het om 2 schakelaars in de groepenkast gaan, de 1-0-2 schakelt de groepenkast uit ongeacht wel of geen off-grid in gebruik (maar hij schakelt de 0 niet veilig).
De hoofdschakelaar schakelt (zoals verwacht) het net en gebruik ik geen off-grid dan valt alles uit.
Dat de Deye dan in eiland modus werkt is jammer, maar er hangt niks aan de LOAD wat het 'probleem' beperkt tot de schuur.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Hier kan ik vanuit groepenkast ook alles uitzetten. Met 2 schakelaars.Speedy-Andre schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:39:
[...]
Ik denk dat de groepenkast de plek is waar wordt geschakeld, een apparaat elders in of bij de woning schakelen kost tijd of is mogelijk onbereikbaar.
Zo bezien is een off-grid kast bij de omvormer niet het handigst in geval van nood.
Hier zou het om 2 schakelaars in de groepenkast gaan, de 1-0-2 schakelt de groepenkast uit ongeacht wel of geen off-grid in gebruik (maar hij schakelt de 0 niet veilig).
De hoofdschakelaar schakelt (zoals verwacht) het net en gebruik ik geen off-grid dan valt alles uit.
Dat de Deye dan in eiland modus werkt is jammer, maar er hangt niks aan de LOAD wat het 'probleem' beperkt tot de schuur.
Schakelaar netbeheerder (in feite toch 3 schakelaars) --> Netbeheerder / Garage Schakelaar (1 schakelaar) om de Grid van de deye weg te halen.
En de originele HS van de groepenkast zit er ook nog, dus die kan ook in 1 klap om.
De knop op de deye is niet voldoende denk ik, wel de beste als alles daar lokaal wordt afgeschakeld. Maar hij is simpelweg niet makkelijk/snel genoeg bereikbaar bij een nood scenario,
Bij off grid staat die kast bij haast iedereen naast de deye en accu.je houdt een aan en afvoer leiding over.beide moet je afschakelen want alleen net zijde resulteerd in off grid ode. De oude HS komt de load kant van de deye op binnen.
Daarom is het afschakelen van de C25 en je HS wel afdoende denk ik, maar 2 handelingen. En een installatie automaat als hoofdschakelaar gebruiken is eigenlijk ook niet goed.
Maar mogen 2 handelingen ?
Bij off grid staat die kast bij haast iedereen naast de deye en accu.je houdt een aan en afvoer leiding over.beide moet je afschakelen want alleen net zijde resulteerd in off grid ode. De oude HS komt de load kant van de deye op binnen.
Daarom is het afschakelen van de C25 en je HS wel afdoende denk ik, maar 2 handelingen. En een installatie automaat als hoofdschakelaar gebruiken is eigenlijk ook niet goed.
Maar mogen 2 handelingen ?
8x330 NO12.5°, 8x330 ZW12.5°, 8x350 ZW60°, 8x325 NO10°, SE8K, P500. 6x410 ZW10° Enphase
Als je het heel strak wil kun je contactor(s) mee laten schakelen met de HS...
Kost je nog eens 4U breedte
En dan heb je geen off-grid meer ;D
Kost je nog eens 4U breedte
En dan heb je geen off-grid meer ;D
[ Voor 32% gewijzigd door Ronald op 12-08-2026 16:09 ]
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Dat zie ik hier niet terug, een “normale” aFFR activatiezunrob schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 16:22:
Dit is nieuw gedrag voor mij:
[Afbeelding]
SOC 72%.
Ik zocht een oplossing en vond hem alleen in deze nog te starten opzet en denk dat het nog steeds uniek is en ondertussen stabiel en goed draaiend.NovaDesu schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:54:
Waarom hebben jullie uiteindelijk voor BE gekozen? Het voelt een beetje als een gokje, het is een klein bedrijf, niet veel bekend over de batterijen/levensduur, ze nemen controle over je batterij voor minimaal 2 jaar. Ik ben zelf nog een beetje in dubio of ik een paar Anker Solix'en hier neerzet, of een volledige BE installatie.
Ik zocht een oplossing om mijn zonnestroom te kunnen gebruiken nadat salderen stopt (ik stoor me aan de maatschappelijke mening dat pv eigenaren mede een probleem zijn maar dat is voor een ander topic)
Ik heb behoefte aan genoeg goedkope stroom voor de winter dag (38 kw/h eigengebruik max)
Hun opzet dat ze pv opslaan en legen voor de volgende dag met prognose op jou gebaseerd zo duur mogelijk icm goedkoop inkopen zonder dat de prijs omslaat (uniek!) en straks de beschikbaarheids vergoeding samen met dat ik mijn hele dag zon erin kwijt kan en er een hele winterdag goedkope stroom uit komt (ik heb max 50 kw opbrengst ex eigen verbruik) maakt de combinatie voor mij met wat ik kon betalen en ermee hoop te verdienen passend.
En dan helpen we het net ook noch echt ipv al de gewone handelende thuisbatterijen die het eerder verergeren..
Ik heb in het jaar deelname ook niets vergelijkbaars gezien qua omvattende strategie. Je hoeft niet zelf te installeren of te gaan programmeren of in de gaten te houden of geld aan een apart ems uit te geven, all in one solution!
Dat op de site al gesproken wordt om laadpalen en andere apparaten mee te gaan aansturen toont de progressie en het potentieel.
Omdat ik dit voor deze prijs uniek vond heb ik gelijk meegedaan en zelfs geaccepterrd dat het me het eerste jaar vermoedelijk 300,- of zo zou kosten en mijn goede vaste contract voortijdig beeindigd, maar in plaats daarvan ga ik er al mee verdienen en zie afschaffen salderen met plezier tegemoet.
[ Voor 4% gewijzigd door ibak op 12-08-2026 18:31 ]
Hahaha brainfart. Dat moest blue eyes zijn.Speedy-Andre schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 14:36:
[...]
Tenzij iemand mij (gratis) een auto heeft aangeboden is hier van een laadpaal geen sprake
Wat vreemd. Het begon bij mij om 16:08. Lijkt min om meer gelijk bij jou.jeeedeee schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 16:31:
[...]
Dat zie ik hier niet terug, een “normale” aFFR activatie [Afbeelding]
Bij mij begon hij ook 16:07, lijkt me ook dat voor aFRR alles synchroon moet lopen toch?
[ Voor 67% gewijzigd door Puppetmaster op 12-08-2026 16:48 ]
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
Volgens mij zitten ze bij BE ons gewoon te stangen om te zien of we leip wordenPuppetmaster schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 16:47:
Bij mij begon hij ook 16:07, lijkt me ook dat voor aFRR alles synchroon moet lopen toch?
[Afbeelding]
Beetje zoals dit
FYI: technisch gezien is de installatie sowieso niet conform nen normen, aangezien de standaard overvoltage uutschakeling op de deye niet het Nederlands NEN profiel aan houdt. (Pas een afschakeling bij 260v) Dat is wel makkelijk te corrigeren, maar het feit dat een jaar naar dato nog steeds op deze manier in bedrijf gesteld wordt geeft wel te denken. Mailen naar Balans over deze kwestie lijkt geen reactie teweeg te brengen.jacovn schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 15:18:
Ik zit met een vraag, hoop dat iemand me kan helpen.
Volgens de nen norm moet een installatie met 1 handeling spanningsloos worden gemaakt voor de nood diensten.
Als je een backup/off grid optie hebt lijkt dat moeilijker te worden. De net aansluiting gaat via een C25 naar de off grid kast. Dan komt een leiding terug naar je meterkast op een hoofd schakelaar.
Als je alles in de meterkast wil afsluiten heb je 2 handelingen: C25 en de HS. Schakel je alleen de C25 uit, dan gaat de deye in off grid / eiland bedrijf.
ik heb een versimpelde nen uitleg gelezen, en daar waren wel uitzonderingen voor brand preventie systemen die los geschakeld zaten. Ook een voorbeeld voor een dubbele voeding (die lijkt meer op wat we hebben) met 2 hoofd schakelaars.
Er zijn stickers dat er noodstroom aanwezig is, is dat genoeg informatie voor hulpdienst ?
Ik zou een HS voor de C25 kunnen zetten en dan 2 rode HS hebben en met een sticker voor “nood stroom aanwezig” zou een hulpdienst dan snappen 2 HS te moeten bedienen ?
Zou je dit kunnen oplossen met een 8p schakelaar welke voor de C25 en achter de HS zit, en dan de net-deye en de deye-meterkast tegelijk afschakeld ? Of kun je 2 hoofd schakelaars koppelen met een brugje of zoiets ?
Ik vraag dit omdat ik de meterkast wil vervangen en dit punt komt naar voren. Maar een enkel te bedienen disconnect levert issues up met de off grid. Zelfs een extra ATS switch (1-0-2) lijkt probleem niet op te lossen.
zunrob schreef op woensdag 12 augustus 2026 @ 16:22:
Dit is nieuw gedrag voor mij:
[Afbeelding]
SOC 72%.
:strip_exif()/f/image/Ba7HUStx8cWtYQB0Mxcvi6TZ.jpg?f=fotoalbum_large)
Vreemd gedrag idd, pv gaat afwisselend de batterijen in en het net op. wat de prijs betreft kon dat wel maar het had constanter gekund.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
/f/image/g4MGJSdmIBqekhDrWX5H6M88.png?f=fotoalbum_large)