• dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 11:38

dof

scoobs schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:25:
[...]

@dof wat is je databron? Ik heb wel interesse
Kijk even hier

  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 11:38

dof

Get!em schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:17:
[...]

Gooi in diezelfde plot de Max Upward price en de Min Downward price er eens in. De piekjes op aFRR vermogen moet en wel gecombineerd worden met gunstige prijzen wil het wat opbrengen. Vanochtend werd hier de 11uur activatie niet gedaan, die van 12:35 uur wel, maar was maar 5kW, dus dat gaat ook niet heel hard.
Je hebt helemaal gelijk, die van vanmorgen brengen waarschijnlijk niks/weinig op.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xbh3B5f3K1_zwT8P5SpM4ve7P-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xfZAHJW9y05ONZXzrECInRxF.png?f=fotoalbum_large
Moet ook zeggen dat het aantal activaties sinds dat aFRR actief is, erg omlaag is gegaan op mijn batterij. Zowel import als export, en dan ook nog erg ongunstig voor mij. Heb daardoor afgelopen 3 weken al 2x het euro's festival gemist.
Activaties zijn bij mij ook vrij beperkt.

  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 12:28
Oh dat is sexy! Tot nu toe deed ik elke minuut gewoon de tenergy site scrapen. Dit werkt veel beter.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

scoobs schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:48:
Oh dat is sexy! Tot nu toe deed ik elke minuut gewoon de tenergy site scrapen. Dit werkt veel beter.
Nou...... de min/max upward price heeft nogal wat gaten in de data. Op een of andere manier is die tennet api bepaald niet gebruiksvriendelijk.

Zo is de max upward prixe al een uur lang NULL momenteel op de API.

Ook zijn de prijzen net iets anders. Maar heb nog niet uitgezocht wat het nu is.

[ Voor 9% gewijzigd door Get!em op 06-07-2026 15:13 ]


  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Nu online
dof schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:08:
[...]


De aFRR beloftes die voorgespiegeld worden zijn mooi, maar ik twijfel sterk of dit de grote winsten gaat opleveren. We hebben nu een piekje op 3 juli om 10:00 gezien met voor velen een tientje winst (buiten de 30/70 aftrek), maar ik zie dat soort pieken nog vrij weinig in aFRR grafiekjes (onderstaande van Tennet over periode van 3 tot 6 juli).

Vanmorgen sloeg ie weer aan met aFRR met inkoop van een uur lang, waarschijnlijk om de piekjes rond 11 uur mee te pakken? Ben benieuwd wat dat gaat opleveren...

[Afbeelding]

Anyway, het blijft een mooie deal de aankoop van BE accu, maar heb voor mezelf geen grote winstverwachtingen.

Of de pleuris moet uitbreken in energieland (met veel en hoge aFRR pieken tot gevolg)...
Ik zit op dit moment van jan-2026 t/m juli op een gemiddelde van ~24 cent/kWh All-in (incl Warmtefonds). Had ik geen Thuisaccu genomen en zat ik op vast contract dan zat ik waarschijnlijk op ~17 cent/kWh All-in (incl Warmtefonds) bij mijn specifieke eigenverbruik en besparing dmv zonnepanelen maar wel met terugleverkosten.

Tot nu toe ben ik dus duurder uit. We moeten natuurlijk nog een half jaar voor een volledig jaar, maar de opbrengsten moeten inderdaad nog flink omhoog wil het financieel interessant zijn.

Tot nu toe is de efficiëntie van het balans-systeem 86% oftewel ik gebruik 119% meer energie dan wanneer ik geen thuisaccu had genomen.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
dof schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:28:
[...]


Deze link

Ik hou dit schema aan, maar heb het nog niet geimplementeerd. Bij de eerste de beste netuitval ga ik het wel doen.

[Afbeelding]
Heeft ook mijn voorkeur (nog steeds)
2 werkschakelaars buiten, en de omschakelaar binnen.
Voor het mooie zet je nog een terminal blok na je MID meter; dan kun je veilig aftakken.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
deejeebv schreef op maandag 6 juli 2026 @ 12:56:
[...]

Waarschijnlijk doel je op 3 juli. Met aFRR is direct om 10 gestart met ontladen, bij onbalans pas na 6 minuten.
Volgens de voorwaarden is van allen obrengst 70% voor BalansEnergie, Don heeft alleen op een bepaald moment aangegeven dat omdat aFRR lang duurde de opbrengsten van onbalans volledig voor de klant zouden zijn. Het zou fin zijn als @Balans Energie op het dashboard de werkelijk verdienste voor de klant zou aangeven. Nu tast je redelijk in het duister.
Voorheen gaf Balans de indruk, en mocht die indruk verkeerd zijn dan hebben ze deze laten bestaan, dat onbalanshandel niet onder de 70/30 zou vallen.

Vorige week meldde zich echter hier een klant die rechtstreeks van Balans had vernomen dat onbalans ook onder 70/30 valt.

De standbyvergoeding voor de toekomstige aFRR capaciteit lijkt vooralsnog ook maar max een tientje netto per maand te zijn.

Het wordt dus afwachten, zou mij niet verbazen als ze besluiten om de provisieregeling nog wat verder uit te stellen om toch aan de doelstelling van de klant tegemoet te komen. Zo’n eerste jaar moet je jezelf wel bewijzen wil je nog dat mensen je het vertrouwen schenken.

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
KoningSlakkie schreef op maandag 6 juli 2026 @ 15:13:
[...]

Ik zit op dit moment van jan-2026 t/m juli op een gemiddelde van ~24 cent/kWh All-in (incl Warmtefonds). Had ik geen Thuisaccu genomen en zat ik op vast contract dan zat ik waarschijnlijk op ~17 cent/kWh All-in (incl Warmtefonds) bij mijn specifieke eigenverbruik en besparing dmv zonnepanelen maar wel met terugleverkosten.

Tot nu toe ben ik dus duurder uit. We moeten natuurlijk nog een half jaar voor een volledig jaar, maar de opbrengsten moeten inderdaad nog flink omhoog wil het financieel interessant zijn.

Tot nu toe is de efficiëntie van het balans-systeem 86% oftewel ik gebruik 119% meer energie dan wanneer ik geen thuisaccu had genomen.
Voor de 10k korting of meer moet je heel wat meer centen betalen per kWh dan die 7 cent extra die nu rekent ;)

Ik heb het voor de accu gedaan, niet voor de kWh prijs. En interessant, mee willen doen, etc.

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Wolly schreef op maandag 6 juli 2026 @ 15:27:
[...]


Voorheen gaf Balans de indruk, en mocht die indruk verkeerd zijn dan hebben ze deze laten bestaan, dat onbalanshandel niet onder de 70/30 zou vallen.

Vorige week meldde zich echter hier een klant die rechtstreeks van Balans had vernomen dat onbalans ook onder 70/30 valt.

De standbyvergoeding voor de toekomstige aFRR capaciteit lijkt vooralsnog ook maar max een tientje netto per maand te zijn.

Het wordt dus afwachten, zou mij niet verbazen als ze besluiten om de provisieregeling nog wat verder uit te stellen om toch aan de doelstelling van de klant tegemoet te komen. Zo’n eerste jaar moet je jezelf wel bewijzen wil je nog dat mensen je het vertrouwen schenken.
Iets met wens denken :D

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Nu online
blue eyes schreef op maandag 6 juli 2026 @ 15:33:
[...]


Voor de 10k korting of meer moet je heel wat meer centen betalen per kWh dan die 7 cent extra die nu rekent ;)

Ik heb het voor de accu gedaan, niet voor de kWh prijs. En interessant, mee willen doen, etc.
Ik wil niet gelijk de conclusie trekken dat het mij niets oplevert omdat ze nog 1.5 jaar de tijd hebben om zichzelf te bewijzen. Ik geloof er in en ik vind het ook interessant.

Maar ik kan je wel zeggen, ik heb geen accu gekocht om het maar te hebben ;) Het moet wel een toegevoegde waarde hebben, niet alleen plek in beslag nemen en extra energie opslurpen met extra veiligheidsrisico's die bij een thuisaccu komen kijken.

  • PalinkasB
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 13-07 14:15
scoobs schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:48:
Oh dat is sexy! Tot nu toe deed ik elke minuut gewoon de tenergy site scrapen. Dit werkt veel beter.
Dat is inderdaad een bekend pijnpunt. Ze gooien die specificaties om de haverklap om zonder iets te laten weten, of die servers trekken de hoeveelheid verzoeken gewoon niet. Elke minuut de Tenergy site scrapen zoals scoobs doet is op zich betrouwbaarder, maar het blijft natuurlijk een beetje houtje-touwtje werk. Als iemand al een stabiele fallback heeft gebouwd in Node-RED of Home Assistant voor het geval de API weer eens NULL teruggeeft, deel de code of flow dan vooral hier. Door die gaten in de data missen de algoritmes van de accu nu helaas net de meest rendabele activatiepieken. Mocht je trouwens even helemaal klaar zijn met al die haperende API's en flows, en zoek je wat ontspanning tussendoor, dan is een site wel een leuke tip voor online entertainment om even je zinnen te verzetten. Hopelijk heeft iemand snel een werkende fix voor de data-gaten hier!

[ Voor 17% gewijzigd door PalinkasB op 08-07-2026 14:52 ]


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

PalinkasB schreef op maandag 6 juli 2026 @ 16:15:
[...]

Dat is inderdaad een bekend pijnpunt. Ze gooien die specificaties om de haverklap om zonder iets te laten weten, of die servers trekken de hoeveelheid verzoeken gewoon niet. Elke minuut de Tenergy site scrapen zoals scoobs doet is op zich betrouwbaarder, maar het blijft natuurlijk een beetje houtje-touwtje werk. Als iemand al een stabiele fallback heeft gebouwd in Node-RED of Home Assistant voor het geval de API weer eens NULL teruggeeft, deel de code of flow dan vooral hier. Door die gaten in de data missen de algoritmes van de accu nu helaas net de meest rendabele activatiepieken.
Welkom PalinkasB, ik zie dat je net binnenkomt op Tweakers (eerste reactie, en vers account). Gezien je inhoudelijke reactie op de Tennet API vs activaties batterij lijk je hier dieper in te zitten. Ontwikkel je voor Balans?

Ik vond nog een andere api client die wat andere endpoints opvraagt:

TenneTeu-py/tenneteu/tenneteu.py at master · fboerman/TenneTeu-py · GitHub

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Hier worden de batterijen weer eens afgetopt. De bovenste was dat al eens mee gebeurt, dus die haalt nu snel de 100%. De andere twee is dat nog nooit mee gebeurt sinds leveren. Dus die worden nu met een paar honderd watt nog een beetje bijgevuld. Eerste keer sinds busbar is geinstalleerd, dus we zullen zien wat er nu straks op gaat staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nts3WsNYiYyyKBO5UWIC-gLCmTI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l215nrC4T4ejIX9SqOMcMyGj.png?f=fotoalbum_large

Je ziet overigens aan SOC van BMS1 dat het van 90% naar 100% steil omhoog gaat. Ook daar was de SOC dus onlogisch. In iedergeval staat die nu in Idle....

[ Voor 30% gewijzigd door Get!em op 06-07-2026 16:53 ]


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
PalinkasB schreef op maandag 6 juli 2026 @ 16:15:
[...]

Dat is inderdaad een bekend pijnpunt. Ze gooien die specificaties om de haverklap om zonder iets te laten weten, of die servers trekken de hoeveelheid verzoeken gewoon niet. Elke minuut de Tenergy site scrapen zoals scoobs doet is op zich betrouwbaarder, maar het blijft natuurlijk een beetje houtje-touwtje werk. Als iemand al een stabiele fallback heeft gebouwd in Node-RED of Home Assistant voor het geval de API weer eens NULL teruggeeft, deel de code of flow dan vooral hier. Door die gaten in de data missen de algoritmes van de accu nu helaas net de meest rendabele activatiepieken.
Ik heb een appdaemon scraper?

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:01

India Sierra

Inspiratiebron Picobello BV

Get!em schreef op maandag 6 juli 2026 @ 16:49:
Hier worden de batterijen weer eens afgetopt. De bovenste was dat al eens mee gebeurt, dus die haalt nu snel de 100%. De andere twee is dat nog nooit mee gebeurt sinds leveren. Dus die worden nu met een paar honderd watt nog een beetje bijgevuld. Eerste keer sinds busbar is geinstalleerd, dus we zullen zien wat er nu straks op gaat staan.

[Afbeelding]

Je ziet overigens aan SOC van BMS1 dat het van 90% naar 100% steil omhoog gaat. Ook daar was de SOC dus onlogisch. In iedergeval staat die nu in Idle....
Dit was ook mijn probleem met de accus. Omdat die sinds oplevering nooit de 100% hebben gehaald was de SoC van eentje compleet anders (30% lager) dan de anderen. Die accu ging dus in protectie zodra die leeg was terwijl de anderen nog doodleuk ~30% hadden. Sinds 1x volladen (per ongeluk, tijdens werkzaamheden aan stroom en netwerk was er net er voor een import, kwam goed uit) is alles weer helemaal OK.

Snap niet dat balans dit niet zelf periodiek doet bij mensen met minder/geen PV.

  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11:57
zo volgende week komen ze beton storten en dan kan de bouw van het "stroomhuisje" starten zodat ze op 1 september alles netjes kunnen plaatsen.

Nu heb ik echter ook de off-grid erbij genomen en maak me nu wel een klein beetje ongerust gezien jullie laatste posts dat een dergelijke optie niet volledig veilig zou zijn.

Ik mag er toch vanuit gaan det BE de juiste veiligheden in een dergelijke optie ingebouwd hebben.

De off grid wordt hier alleen gebruikt mocht onverhoopt de netstroom weg vallen (wat hier in Tilburg nu al tweemaal in zéér korte tijd is voorgekomen dus zeker geen overbodige luxe). Ik ga hem dus niet handmatig op off gird zetten dan wel weer on-grid zetten, ik ga ervan uit dat het systeem van BE dit "veilig" en automatisch doet. ;)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
@Dirkga De off-grid zelf is veilig. Het gebruik van de "ATS" onder last absoluut niet.

Ze installeren de ATS in manual mode... maar je moet hem ook niet handmatig bedienen als de meterkast aan de huis zijde niet afgeschakeld is.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Get!em schreef op maandag 6 juli 2026 @ 16:49:
Hier worden de batterijen weer eens afgetopt. De bovenste was dat al eens mee gebeurt, dus die haalt nu snel de 100%. De andere twee is dat nog nooit mee gebeurt sinds leveren. Dus die worden nu met een paar honderd watt nog een beetje bijgevuld. Eerste keer sinds busbar is geinstalleerd, dus we zullen zien wat er nu straks op gaat staan.

~[Afbeelding]

Je ziet overigens aan SOC van BMS1 dat het van 90% naar 100% steil omhoog gaat. Ook daar was de SOC dus onlogisch. In iedergeval staat die nu in Idle....
Vooral de FCC zal wijzigen.
Misschien nu nu direct, maar wel binnenkort, of straks.... of nu.

Hoe vaker je van 5 naar 100 en terug gaat, hoe beter het uitmiddelt en hoe accurater de weergave,.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ttfnaHCrdKvwk2JhtmR6Mr3HdwQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/B4I8z49LvIWg68v5n2xruUK7.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door paQ op 06-07-2026 17:37 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Moby
  • Registratie: November 2003
  • Niet online

Moby

Iets te zeggen? Nou en!

Soc 99%, 12W gaat er nu nog de accu in. Beetje afhankelijk wat er vanavond nog gebeurd kon dit wel eens een negatieve dag worden, de eerste sinds maanden. Nou ja.

Zeker nu de prijs -500 euro is per MW

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CqsuoGr-mjeQMiIdg0YAdR-tim4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EIp5YCWD6CX7JceqJsJdOVFJ.jpg?f=user_large

[ Voor 50% gewijzigd door Moby op 06-07-2026 17:45 ]

Kink FM radio player. Doet aan ultracrepidarianisme


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Hier de auto maar even aftoppen. Kijken of daar nog 5% bij kan...

  • deejeebv
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 12:32
Accu zit vol, auto maximaal n de lader, er wordt nu niet ontladen, maar alles wordt uit het net gehaald, dit is voor het eerst dat ik dat zie.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k0ELNPNbl1-ULMsM0lNA9ES4XBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IdmUfshqVs5BzwXLNrPTPT0K.jpg?f=fotoalbum_large

Tenzij de boel 'uit balans' is, er gaat gewoon 50A naar batterij 1 en maar 15A naar de andere 2 8)7
Ik heb vrij regelmatig een SOC van 100% maar dat leidt niet tot normaal gedrag bij batterij 1.
Best slecht dat het BMS de capaciteit van 324,3Ah van batterij 1 wel prima vindt en daar naar handelt.
Je kan wel zien wanneer mijn omvormers gingen exporteren, gelukkig is de prijs bijna 0 op een negatief piekje van zojuist na. Volgt er meer dan gooi ik de omvormers zelf wel uit (bij deze dus uit).

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Accu op een dikke 90 - 92% , 9000 watt opwek, met nog 15 kWh te gaan (prognose) en dan nu een dikke import tegen 27 cent?!?!?!?!

Toen het net -500 euro was op afnemen begrijp ik dat, maar zie bovenstaand. AFRR gedrag?

[ Voor 8% gewijzigd door blue eyes op 06-07-2026 18:08 ]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Mijn systeem heeft vakantie genomen, sinds 20:45 geen activatie gezien :+

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • ede
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 01:52

ede

Ik zie bij jullie steeds mooi ronde getallen staan bij de capaciteit per accu.

Bij mij loopt de capaciteit gestaag af. Is dat iets om me zorgen over te maken?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wAyK3ZTIplJi_rD0N_G33FofpbY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MTkfM3wA8lh0zIuMID0P0xw5.png?f=fotoalbum_large

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik vind het zorgelijker dat ik er 10,3kWh bij kreeg dan dat kleine verlies :X

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Voor de aller- aller- aller eerste keer, een van de accu's op 100% :D

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVeLd0DzLI6zrKa6JowXMTTzDag=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WZgLlxHfXLPHTu5b1ezpVx9n.png?f=fotoalbum_large

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 01-08 13:14
Heb een uurtje laten laden op 99% was al weer een tijd geleden, nu toch maar de auto eraan gehangen. Dit is zo ongeveer de rustigste 24h qua import / export allertijden

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

blue eyes schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:08:
Voor de aller- aller- aller eerste keer, een van de accu's op 100% :D

~[Afbeelding]
Bij jou doet rode batterij 60A en de rest een stuk minder, is dat toevallig die met 324kWh?

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • dof
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 11:38

dof

Dirkga schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:08:
zo volgende week komen ze beton storten en dan kan de bouw van het "stroomhuisje" starten zodat ze op 1 september alles netjes kunnen plaatsen.

Nu heb ik echter ook de off-grid erbij genomen en maak me nu wel een klein beetje ongerust gezien jullie laatste posts dat een dergelijke optie niet volledig veilig zou zijn.

Ik mag er toch vanuit gaan det BE de juiste veiligheden in een dergelijke optie ingebouwd hebben.

De off grid wordt hier alleen gebruikt mocht onverhoopt de netstroom weg vallen (wat hier in Tilburg nu al tweemaal in zéér korte tijd is voorgekomen dus zeker geen overbodige luxe). Ik ga hem dus niet handmatig op off gird zetten dan wel weer on-grid zetten, ik ga ervan uit dat het systeem van BE dit "veilig" en automatisch doet. ;)
BE Off-grid is prima en veilig en wordt gewoon helemaal door de Deye geregeld. Gewoon -altijd- van die (ATS) schakelaar afblijven, dat geldt ook voor installateurs die niet weten wat ze doen.

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
aub

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OdvgIk4FzvZcFR_2I1ql1nXR8Vo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xYf7AyUSu7U6yMgcds77kGC3.png?f=fotoalbum_large

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Geen enkele batterij met 314Ah en alles een stuk hoger?
Daar gaat iets helemaal niet goed :)

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Geen idee, totaal geen verstand van.

Temps zijn OK, laad goed, ontlaadt goed en kabels worden absoluut niet warm.
Als ik deze tool, meting niet zou hebben zou er niet eens denken dat er iets - zoals jij zegt, niet in orde zou zijn.

Tooling kan ook abuis zijn, ook nog iets ;)

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

blue eyes schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:22:
Geen idee, totaal geen verstand van.

Temps zijn OK, laad goed, ontlaadt goed en kabels worden absoluut niet warm.
Als ik deze tool, meting niet zou hebben zou er niet eens denken dat er iets - zoals jij zegt, niet in orde zou zijn.

Tooling kan ook abuis zijn, ook nog iets ;)
Ik vermoed dat dit er met busbars en kabels van gelijke lengte beter uit zou zien.
Kijk je wat verder met de geschiedenis dan zie je waarschijnlijk dat batterijen laden en andere op hetzelfde moment ontladen.
Neem die 60A, bij een export doen ze normaal 75A (3 stuks) en dat heb jij al zonder export.

[ Voor 7% gewijzigd door Speedy-Andre op 06-07-2026 19:37 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Als ze allemaal de 100 raken zal de FCC ook een stuk omlaag gaan.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12:26
paQ schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:55:
Als ze allemaal de 100 raken zal de FCC ook een stuk omlaag gaan.
Nu deze week twee keer de 100% gehaald (ok ok, de andere bleven op 99.5%) maar de FCC blijft bij mij strak op 314 staan op alle batterijen. Denk dat er geen pijl op te trekken is.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Dbm12 schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:01:
[...]

Nu deze week twee keer de 100% gehaald (ok ok, de andere bleven op 99.5%) maar de FCC blijft bij mij strak op 314 staan op alle batterijen. Denk dat er geen pijl op te trekken is.
Dan ben je lang niet op 5% geweest.
Dat is heel de reden dat sommigen 362 zien. Dat is een gevolg van 'scheve' lading, die nu rechtgezet moet worden.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 12:26
paQ schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:03:
[...]

Dan ben je lang niet op 5% geweest.
Dat is heel de reden dat sommigen 362 zien. Dat is een gevolg van 'scheve' lading, die nu rechtgezet moet worden.
Klopt, 21 maart was de laatste keer dat ik de 5% heb geraakt.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Dbm12 schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:05:
[...]

Klopt, 21 maart was de laatste keer dat ik de 5% heb geraakt.
Ja en in die periode ws geen 100. Zo 'voltooi' je nooit een cyclus.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11:57
Ronald schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:27:
@Dirkga De off-grid zelf is veilig. Het gebruik van de "ATS" onder last absoluut niet.

Ze installeren de ATS in manual mode... maar je moet hem ook niet handmatig bedienen als de meterkast aan de huis zijde niet afgeschakeld is.
Duidelijk, hier gaat altijd eerst een voor een elke groep uit dan de aardlek schakelaars via de testknoppen en dat geld eveneens voor de RCBO die ik er tussen heb zitten voordat ik bv de hoofdschakelaar omzet. mocht om welke reden dan ook ooit die ATS om moeten dan zal die procedure niet wijzigen. maar ik kan er altijd nog een extra schakelaar voor het huis bijzetten naast bv de extra 3F MID meter die ik ertussen ga zetten. maar in principe ben ik gerust dat het off grid veilig is. dank je voor je antwoord dat geld ook voor @dof (y) (y) d:)b ;)

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
paQ schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:55:
Als ze allemaal de 100 raken zal de FCC ook een stuk omlaag gaan.
Kort nadat 1 accu de 100% raakte zijn er wat exports geweest, dus de 100% niet geraakt, max 96% gehaald.
Evengoed, de 5% aan de onderkant, nog nooit in de buurt geweest. 10% uit het hoofd.

[ Voor 3% gewijzigd door blue eyes op 06-07-2026 20:24 ]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
blue eyes schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:23:
[...]


Kort nadat 1 accu de 100% raakte zijn er wat exports geweest, dus de 100% niet geraakt.
Evengoed, de 5% aan de onderkant nog nooit in de buurt geweest. 10% uit het hoofd.
Het hoeft niet perse 100 te zijn. Het gaat om het zoveel in, zoveel uit opeenvolgend.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:01

India Sierra

Inspiratiebron Picobello BV

offtopic:
ben ik de enige die zich stoort aan het verwisselen van eenheden :+

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
India Sierra schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:28:
offtopic:
ben ik de enige die zich stoort aan het verwisselen van eenheden :+
Moeder der moeders hiervoor is Speedy-Andre :D

[ Voor 8% gewijzigd door blue eyes op 07-07-2026 09:03 ]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
India Sierra schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:28:
offtopic:
ben ik de enige die zich stoort aan het verwisselen van eenheden :+
Nee je bent niet de enige die zich stoort aan grabbelen in de eenheden grabbelton

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 12:53
Is er iemand die de “off-grid” versie geeft en wat foto’s wil posten hoe dit er dan uit ziet? Offgrid met een MTS is niet echt wat ik voor ogen had namelijk, dus benieuwd wat de standaard oplossing is.

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 15,9kWp (oost-west 12° Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
develdonk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:31:
Is er iemand die de “off-grid” versie geeft en wat foto’s wil posten hoe dit er dan uit ziet? Offgrid met een MTS is niet echt wat ik voor ogen had namelijk, dus benieuwd wat de standaard oplossing is.
De (echte) ATS zit ook gewoon in de Deye namelijk.

Die MTS die jij aanhaalt is puur als bypass bedoeld.
(bijv, Deye stuk, en je bent off grid aangesloten)

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 12:53
paQ schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:32:
[...]

De (echte) ATS zit ook gewoon in de Deye namelijk.

Die MTS die jij aanhaalt is puur als bypass bedoeld.
(bijv, Deye stuk, en je bent off grid aangesloten)
Had ik gelezen inderdaad maar hoe kan de deye dan een hele meterkast van stroom voorzien? Maw; de grid last en backup last is identiek…

Een growatt inverter (hu) type kan dit gewoon aan, bij deye mag je grid en load niet doorlussen. Dus benieuwd hoe dit dan aangesloten wordt…

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 15,9kWp (oost-west 12° Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:01

India Sierra

Inspiratiebron Picobello BV

develdonk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:38:
[...]

Had ik gelezen inderdaad maar hoe kan de deye dan een hele meterkast van stroom voorzien? Maw; de grid last en backup last is identiek…

Een growatt inverter (hu) type kan dit gewoon aan, bij deye mag je grid en load niet doorlussen. Dus benieuwd hoe dit dan aangesloten wordt…
je complete meterkast hangt achter de deye. Dus je hangt niet meer direct aan grid, alleen de deye hangt aan grid.

Met de transfer switch, niet auto ;) , kun je kiezen tussen bypass (dus deye hangt parallel aan grid) of off-grid (deye in serie met grid en je meterkast). Default is dus off-grid mode waardoor grid weg mag vallen en alle stroom vanuit de Deye (accu/zonnepanelen) komt. Merk je dus niks van vanuit je huis.

Als ik het goed begrijp iig :)

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
Correct, behalve dat de Deye geen ATS heeft... hij gaat gewoon door met waar hij mee bezig is op Load... behalve dat hij geen moeite meer hoeft te doen de Grid op 0 te houden...

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
develdonk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:38:
[...]

Had ik gelezen inderdaad maar hoe kan de deye dan een hele meterkast van stroom voorzien? Maw; de grid last en backup last is identiek…

Een growatt inverter (hu) type kan dit gewoon aan, bij deye mag je grid en load niet doorlussen. Dus benieuwd hoe dit dan aangesloten wordt…
Het is niet zo zeer het doorlussen.
De LOAD zijde van de Deye is "grid forming". De GRID zijde is Grid following.
Als je dat kortsluit (of doorlust) met de GRID zijde gaat het knetteren :+

Zodra de spanning op (1 fase van) GRID wegvalt, opent het relais, en verandert er niets met je stroomtoelevering, behalve dat de max nu 12 kW is.
Als de spanning terugkomt op GRID, synchroniseert hij met wat er op LOAD gaande is, en sluit vervolgens het relais, en alles is weer bij het oude.

Mits juist ingesteld merk je daar helemaal niets van.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

blue eyes schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:29:
[...]


Moeder der moeders van alle verstoorders is Speedy-Andre :D
Ben ik een verstoorder als ik zie dat anderen maar wat eenheden door elkaar gooien of juist die anderen?
Inmiddels benoem ik het al niet meer, net als de 95% taal- en spelfouten overal (wat een klein beeetje minder wordt omdat AI nog wel correct kan spellen :+ ).

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

paQ schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:03:
[...]

Dan ben je lang niet op 5% geweest.
Dat is heel de reden dat sommigen 362 zien. Dat is een gevolg van 'scheve' lading, die nu rechtgezet moet worden.
Zou dat dan hier het 'probleem' zijn met batterij 1 die aldoor 324,3Ah aangeeft, lager dan 13% heb ik nog niet gezien sinds de levering in april (volgens EMS history) en dat kan mogelijk door mijn lage verbruik komen of door een instelling van BE die een drempel bepaalt.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 11:30

The Legend

*Plop*

Ik ben nu op vakantie en houd een beetje in de gaten wat er gebeurt. Accu heeft vandaag vanaf 16.30 op 100% gezeten, zit nu na een paar exports op 85%. De AI heeft wel door dat ik morgen al snel weer op 100% zit als er niks geëxporteerd wordt. Ben benieuwd.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Speedy-Andre schreef op maandag 6 juli 2026 @ 21:04:
[...]

Zou dat dan hier het 'probleem' zijn met batterij 1 die aldoor 324,3kWh aangeeft, lager dan 13% heb ik nog niet gezien sinds de levering in april (volgens EMS history) en dat kan mogelijk door mijn lage verbruik komen of door een instelling van BE die een drempel bepaalt.
324 kan best kloppen. 331 ook.
314 is 'af fabriek'.

Ze zullen in het echt net iets meer hebben dan 314. Zo kunnen de ze ook SoH 80% garanderen na x cycles.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 11:01

India Sierra

Inspiratiebron Picobello BV

offtopic:
had ik maar een 324kWh accu. Zit ik dan met mijn 48,2kWh met 314Ah/module @Speedy-Andre ;)

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Tja, dat krijg je als je met een migraine kop zit te posten :|

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • develdonk
  • Registratie: Maart 2003
  • Laatst online: 12:53
paQ schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:47:
[...]

Het is niet zo zeer het doorlussen.
De LOAD zijde van de Deye is "grid forming". De GRID zijde is Grid following.
Als je dat kortsluit (of doorlust) met de GRID zijde gaat het knetteren :+

Zodra de spanning op (1 fase van) GRID wegvalt, opent het relais, en verandert er niets met je stroomtoelevering, behalve dat de max nu 12 kW is.
Als de spanning terugkomt op GRID, synchroniseert hij met wat er op LOAD gaande is, en sluit vervolgens het relais, en alles is weer bij het oude.

Mits juist ingesteld merk je daar helemaal niets van.
Ik denk dat hier mijn denkfout zit. Dus… op grid sluit je enkel en alleen je energieleverancier aan en op load je hele meterkast (als je alles achter een backup wilt hebben). Moet ik het zo zien?

Alles wat je niet op de backup wilt hebben hou je aan de grid kant dan? Deye schakel in <10 ms als spanning weg valt (of op komt).

DWTW 2,3m, Ecodan 10kw, 15,9kWp (oost-west 12° Growatt), Rc >5, Hr++, Vera edge


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
yep

Ik heb alleen mijn EV lader aan GRID gehangen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Hollanda
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 11:58
@paq: wat is het resultaat van je ev charger aan GRID?

  • 0xygen500
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:27
Als het halen van 100% en 5% zo belangrijk is, waarom zorgt balans energie dan niet voor een maandelijkse run die dit voor je doet?

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
0xygen500 schreef op maandag 6 juli 2026 @ 23:30:
Als het halen van 100% en 5% zo belangrijk is, waarom zorgt balans energie dan niet voor een maandelijkse run die dit voor je doet?
Zal voor hun weinig uitmaken, zij spelen toch meer in het middensegment?

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Hollanda schreef op maandag 6 juli 2026 @ 23:29:
@paq: wat is het resultaat van je ev charger aan GRID?
Zo trek je je accu niet leeg aan je auto als je en stroomstoring zou hebben.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • tweakurk
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 08:41
Ronald schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:27:
@Dirkga De off-grid zelf is veilig. Het gebruik van de "ATS" onder last absoluut niet.

Ze installeren de ATS in manual mode... maar je moet hem ook niet handmatig bedienen als de meterkast aan de huis zijde niet afgeschakeld is.
Een week geleden is hier de accu met off-grid optie geïnstalleerd. De ATS staat bij mij op ‘auto’….

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L6u__EXZMAcoZuYTEUTE9Nloe2I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kCuI2EhdVMGhhaB4pKf4DXGs.jpg?f=fotoalbum_large

Helaas geen uitleg gekregen hoe dit moet worden bediend of ingesteld.

[ Voor 35% gewijzigd door tweakurk op 07-07-2026 08:30 ]

Enphase 7kWp / 48,2kWh


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
@tweakurk Zet hem ajb op manual.

Hij is bedoeld om de Deye te by-passen bij een defect. Je huis staat permanent aan de Load poort en omschakelen is dus niet nodig bij grid-stroomuitval.

Mocht hij omgezet moeten worden: Alle eindgroepen uit. aardlekschakelaars uit. eventuel tussengeplaatste hoofdschakelaar uit. Dan pas omzetten.

Inschakelen in omgekeerde volgorde.

Bij schakelen onder last zou de nul een moment kunnen zweven en dat geeft in ongunstigste geval 400V op je enkelfase apparatuur.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • overhyped
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 11:58
Ronald schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:32:
@tweakurk Zet hem ajb op manual.

Hij is bedoeld om de Deye te by-passen bij een defect. Je huis staat permanent aan de Load poort en omschakelen is dus niet nodig bij grid-stroomuitval.

Mocht hij omgezet moeten worden: Alle eindgroepen uit. aardlekschakelaars uit. eventuel tussengeplaatste hoofdschakelaar uit. Dan pas omzetten.

Inschakelen in omgekeerde volgorde.

Bij schakelen onder last zou de nul een moment kunnen zweven en dat geeft in ongunstigste geval 400V op je enkelfase apparatuur.
@tweakurk Gezien het gebrek aan transparantie over de verschillende versies van installatie: neem even contact op met @Balans Energie voordst je dingen aanpast. En @Balans Energie fix nu even je documentatie. Gewoon een netjes gesealde handleiding meeleveren die je naast de batterij kan laten liggen die uitlegt hoe en wat.

  • epicfailguy23
  • Registratie: Augustus 2020
  • Nu online
develdonk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:31:
Is er iemand die de “off-grid” versie geeft en wat foto’s wil posten hoe dit er dan uit ziet? Offgrid met een MTS is niet echt wat ik voor ogen had namelijk, dus benieuwd wat de standaard oplossing is.
epicfailguy23 in "Ervaringen met onbalanshandel door Balans Batterij & Energie"

Alstu, dit is niet de 'allerlaatste' versie die balans heeft geïnstalleerd, ik meende dat de ATS (ook wel MTS want de echte ATS zit in de deye)

Ook wil de Off-grid van balans wel eens wijzigen aan de hand van de installatie. Maar deze post geeft een goed beeld. (denk ik, op alle discussie na die ontstaan is door deze post :+ )

12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Speedy-Andre schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:50:
[...]

Ben ik een verstoorder als ik zie dat anderen maar wat eenheden door elkaar gooien of juist die anderen?
Inmiddels benoem ik het al niet meer, net als de 95% taal- en spelfouten overal (wat een klein beeetje minder wordt omdat AI nog wel correct kan spellen :+ ).
Uiteraard niet, grapje - verkeerde woord gekozen.

Jij begreep ook wel wat ik bedoelde, maar zoals gezegd, verkeerd verwoord, maar ik bedoelde dat jij wel bekent staat als diegene die daar op let.

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Ronald schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:32:
@tweakurk Zet hem ajb op manual.

Hij is bedoeld om de Deye te by-passen bij een defect. Je huis staat permanent aan de Load poort en omschakelen is dus niet nodig bij grid-stroomuitval.

Mocht hij omgezet moeten worden: Alle eindgroepen uit. aardlekschakelaars uit. eventuel tussengeplaatste hoofdschakelaar uit. Dan pas omzetten.

Inschakelen in omgekeerde volgorde.

Bij schakelen onder last zou de nul een moment kunnen zweven en dat geeft in ongunstigste geval 400V op je enkelfase apparatuur.
Ik had eerder in oude topic ook al gezegd dat ik een installatie zag waar hij op auto stond in de nieuwste versie en dat dat nu de goede stand is. Discussie over de goede stand van de ATS is hier daardoor niet meer mogelijk zonder gedegen achtergrond van de installatie, en gezien die installaties niet worden voorzien van een versienummer of andere aanduiding is elk advies hierin gevaarlijk. Mede omdat er tussenvarianten en eigen installaties ook bestaan.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

epicfailguy23 schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:55:
[...]

epicfailguy23 in "Ervaringen met onbalanshandel door Balans Batterij & Energie"

Alstu, dit is niet de 'allerlaatste' versie die balans heeft geïnstalleerd, ik meende dat de ATS (ook wel MTS want de echte ATS zit in de deye)

Ook wil de Off-grid van balans wel eens wijzigen aan de hand van de installatie. Maar deze post geeft een goed beeld. (denk ik, op alle discussie na die ontstaan is door deze post :+ )
Foto van nieuwste versie van de offgrid kast incl bedrading is nodig om te begrijpen welke wijzigingen er zijn.

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

overhyped schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:35:
[...]

@tweakurk Gezien het gebrek aan transparantie over de verschillende versies van installatie: neem even contact op met @Balans Energie voordst je dingen aanpast. En @Balans Energie fix nu even je documentatie. Gewoon een netjes gesealde handleiding meeleveren die je naast de batterij kan laten liggen die uitlegt hoe en wat.
Het blijft me verbazen dat je er om moet vragen maar er zijn boekjes van de batterij en de Deye maar niemand denkt er aan om dat af te geven (of op te sturen).
Iets ergens uploaden kunnen ze wel, denk aan de meerwerklijst :+
Uit frustratie heb ik zelf maar een 'ervarings handleiding' online gezet want de uitleg over de werking die je (soms) mondeling krijgt houdt niet over.
Met de labels die vrij willekeurig wel of niet op kastjes worden geplakt kom je ook niet ver, je hebt dan wel een naampje voor een beestje maar het blijft onduidelijk wat je bedient en wat er dan gebeurt of fout kan gaan.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
Get!em schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:11:
[...]

Ik had eerder in oude topic ook al gezegd dat ik een installatie zag waar hij op auto stond in de nieuwste versie en dat dat nu de goede stand is. Discussie over de goede stand van de ATS is hier daardoor niet meer mogelijk zonder gedegen achtergrond van de installatie, en gezien die installaties niet worden voorzien van een versienummer of andere aanduiding is elk advies hierin gevaarlijk. Mede omdat er tussenvarianten en eigen installaties ook bestaan.
De Chinesium ATS kan nooit en te nummer onder last veilig zijn.

Dus volledig oneens met je... sorry.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik durf zelfs wel te stellen dat sommige (niet eigen) installateurs maar wat doen en/of roepen gezien de ervaringen met terugkerende fouten of matige kwaliteit van werken (draden bloot, labels onleesbaar, schade door de manier van werken of foutief handelen enz.).

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
@tweakurk Ik denk dat hij opzettelijk op AUTO staat.
De enige reden voor een ATS aan LOAD is in geval van het pushen van updates.

Tijdens een update van de Deye zal hij enkele keren geheel rebooten, en de LOAD dus niet meer van stroom voorzien. LOAD valt dus weg, ATS is zijn main kwijt, schakelt over op bron II; je NET.
Als de reboot klaar is, komt er weer spanning op GRID, en kort daarna op LOAD; ATS schakelt terug naar I.

Over de (uit)werking van die...functie, kan ik geen uitspraken doen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Da's nog zoiets, je gaat toch geen update doen zonder een klant te informeren dat de boel gaat schakelen?
Laat staan dat er schade ontstaat door dat te doen met die brakke ATS :X

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Speedy-Andre schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:25:
[...]

Ik vermoed dat dit er met busbars en kabels van gelijke lengte beter uit zou zien.
Kijk je wat verder met de geschiedenis dan zie je waarschijnlijk dat batterijen laden en andere op hetzelfde moment ontladen.
Neem die 60A, bij een export doen ze normaal 75A (3 stuks) en dat heb jij al zonder export.
Nu met export ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNyBLQJwCtbgsUpPvF-Il7RCGjE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MCh6Su1WE3glKC0te0JhPNm2.png?f=fotoalbum_large

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
paQ schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:28:
@tweakurk Ik denk dat hij opzettelijk op AUTO staat.
De enige reden voor een ATS aan LOAD is in geval van het pushen van updates.

Tijdens een update van de Deye zal hij enkele keren geheel rebooten, en de LOAD dus niet meer van stroom voorzien. LOAD valt dus weg, ATS is zijn main kwijt, schakelt over op bron II; je NET.
Als de reboot klaar is, komt er weer spanning op GRID, en kort daarna op LOAD; ATS schakelt terug naar I.

Over de (uit)werking van die...functie, kan ik geen uitspraken doen.
We hebben al een klant met schade door het schakelen van het ding tijdens de installatie…

Als dit nodig is, dan moeten ze een leading trailing omschakelaar gebruiken en dat kost >€500

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Ronald schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:21:
[...]

De Chinesium ATS kan nooit en te nummer onder last veilig zijn.

Dus volledig oneens met je... sorry.
Ik ben t daar met je eens overigens. Ik wil alleen aangeven dat Balans nu installaties aflevert waar de default settings en instructies anders zijn.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Ronald schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:48:
[...]


We hebben al een klant met schade door het schakelen van het ding tijdens de installatie…

Als dit nodig is, dan moeten ze een leading trailing omschakelaar gebruiken en dat kost >€500
don't shoot the messenger :+


Volgens mij zijn die ABB en Hager automaten trouwens gemotoriseerd. Die schakelen niet instant.
En een relais geschakelde ATS met mechanische interlock past niet in een reguliere installatiekast.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik had verwacht dat de temperaturen oplopen van nummer 5 naar 1, nu lijkt het of nummer 2 bovenop staat :)
Verder weer vrij grote verschillen in stroom, 20A tussen 2 en 5.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
overhyped schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 08:35:
[...]. En @Balans Energie fix nu even je documentatie. Gewoon een netjes gesealde handleiding meeleveren die je naast de batterij kan laten liggen die uitlegt hoe en wat.
Dat is al meerdere keren over een periode van meerdere maanden gezegd, ze kiezen er blijkbaar voor om dit compleet te negeren.
Kwestie van tijd totdat iemand met schade ze aansprakelijk stelt voor geleden schade.

  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Speedy-Andre schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:52:
[...]

Ik had verwacht dat de temperaturen oplopen van nummer 5 naar 1, nu lijkt het of nummer 2 bovenop staat :)
Verder weer vrij grote verschillen in stroom, 20A tussen 2 en 5.
Idd. Met name accu 2 gaat hard omhoog en omlaag. BE heeft de bedrading aangepast, zie eerdere foto van een paar weken geleden.

Ik houd mij momenteel niet bezig met de algemene trends op deze punten. Zoals eerder aangegeven functioneert de accu naar behoren bij zowel het laden als ontladen. De kabels worden hierbij handwarm; dit lijkt sterk af te wijken van de hoge temperaturen die door andere gebruikers worden gemeld.

Overigens, alle beetjes helpen :D Achter de accu's, op 30 cm boven de grond heb ik een 150 doorvoer laten boren met een Noctua fan van 140mm die koudere lucht naar binnen blaast, tegen accu nr 5 aan; deze lucht wordt naar boven getrokken tot de onderkant van de omvormer.

[ Voor 47% gewijzigd door blue eyes op 07-07-2026 10:06 ]

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

blue eyes schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:00:
[...]


Idd. Met name 2 gaat hard omhoog en omlaag.

Ik ben druk met andere zaken, kijk er niet echt naar in de zin van trend, etc.
Zoals al gezegd, laad en ontlaad prima en de kabels worden handwarm, zeker niet de temperaturen die sommige mensen hier posten.
Het is nog geen graden verschil. Kan ook plaatsing en meetpunt van sensor zijn.

Bij graden verschil verdenk ik de interne bus (die tussen de twee rode of tussen de twee zwarte aansluitpunten) als eerste. Dat is ook meteen de weerstand waarop de A verschillen vandaan komen.

Gezien de grootste verval in A tussen batterij 2 en 3 zit, zou ik beginnen met het aandraaien van de zwarte en rode aansluiting op batterij 2 op de kabel die naar batterij 3 loopt.

[ Voor 13% gewijzigd door Get!em op 07-07-2026 10:06 ]


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Wolly schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:56:
[...]


Dat is al meerdere keren over een periode van meerdere maanden gezegd, ze kiezen er blijkbaar voor om dit compleet te negeren.
Kwestie van tijd totdat iemand met schade ze aansprakelijk stelt voor geleden schade.
Dat is al gebeurd met een warmtepomp, samen met wat andere dingen als een badkamerkachel en wat er later nog defect zal blijken te zijn.
blue eyes schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:00:
[...]


Idd. Met name 2 gaat hard omhoog en omlaag.

Ik ben druk met andere zaken, kijk er niet echt naar in de zin van trend, etc.
Zoals al gezegd, laad en ontlaad prima en de kabels worden handwarm, zeker niet de temperaturen die sommige mensen hier posten.
Da's nu net de kracht van HA, kijk bij de apparaten waar de Pace bms zit en bekijk de geschiedenis van 1 item, dan kan je vervolgens items toevoegen zodat ze in 1 overzicht staan en dan kan je kiezen over welke periode je het wil zien. Paar keer klikken en je weet veel meer van het verloop.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual


  • blue eyes
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 02-08 20:14
Speedy-Andre schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:06:

Da's nu net de kracht van HA, kijk bij de apparaten waar de Pace bms zit en bekijk de geschiedenis van 1 item, dan kan je vervolgens items toevoegen zodat ze in 1 overzicht staan en dan kan je kiezen over welke periode je het wil zien. Paar keer klikken en je weet veel meer van het verloop.
Yep, super gemakkelijk idd!

Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar


  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Nu online
Mijn resultaat zoals mijn vorige post maar dan in grafiek vorm.

Toelichting:
De groen gestippelde lijn is wat ik gemiddeld heb betaald over 2025 voor stroom met zonnepanelen en een vastcontract (+Warmtefonds + terugleverkosten). Dat was voor 2025 17,2 cent/Kwh

De blauw gestippelde lijn is de virtuele situatie zonder thuisaccu voor dit jaar 2026, ik heb wat aannames gedaan omdat ik een EV erbij heb gekregen en ook extra panelen heb laten leggen, dus het is niet helemaal gelijk aan 2025. Het is dus gebaseerd op 2025+aannames voor dit jaar maar het lijkt er tot nu toe op alsof mijn extra panelen mijn EV-verbruik gaan dekken over het jaar gezien. Ook omdat de panelen op NW zijn gelegd heb ik een groter eigenverbruik dan mijn ZO-georiënteerde panelen. Daarmee stijgt denk ik mijn gemiddelde lichtelijk naar 17,9 cent/kWh

De paarse lijn is het gerealiseerde kostprijs door Balans Energie, de getallen heb gekregen via @paQ plug-in, dus dit is inclusief EB+BTW+Marge. De kosten zijn uitgesmeerd over mijn daadwerkelijke energie behoefte. Dus via de 3-fase Homewizard meter data op de load. In combinatie met Enphase solarproductie data weet ik dus wat mijn daadwerkelijke energie behoefte is.

Je ziet dat de paarse lijn lekker daalt vanwege de toenemende solar productie en goedkopere marktprijzen. Vanaf Mei zijn we weer vol op gaan EV-rijden waarbij ik vaak duurder stroom moet inkopen omdat mijn accu niet verder daalt dan ~23% en omdat de energie te vroeg wordt verkocht waardoor ik in de nacht duur moet in kopen. Dus daar zit verbeter potentie in via het inkoop/verkoop strategie/algoritme van Balans Energie. De paarse stippelde lijn is het gemiddelde van 3,7 cent/kWh

De rode lijn is inclusief alles en ook dus lening. Want het systeem heeft investeringskosten/afschrijving, in mijn geval reken ik dat via de lening van het warmtefonds (wel zit er bij mij nog een extra rente component erbij). Hier zie je dat vanwege de hogere EV-gebruik vanaf mei, dat de daadwerkelijke kostprijs wel daalt versus de gerealiseerde kostprijs van Balans energie te zien in de paarse lijn. Hieruit kan ik wel concluderen dat het systeem bijna alleen interresant is als je een grote energie behoefte hebt.

De rood gestippelde lijn is het gemiddelde tot nu toe van 0,24 EUR/kWh en dus mijn belangrijkste lijn. Het doel is dat deze gemiddelde onder de 17 cent/kWh komen te liggen eind dit jaar. Je ziet wel de salderingsregeling is echt een hele goedkope virtuele batterij die moeilijk te verslaan is. Er is dus nog wat werk aan de winkel voor Balans Energie.

De huidige resultaten zijn wel OK te noemen voor de situatie volgend jaar waarbij er niet meer gesaldeerd kan worden. Wel moeten de opbrengsten nog steeds hoger worden wil het aantrekkelijker worden dan vast contract.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y6OrG1xkDPvklEyWVkEjEGPZ7vM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HeqrQToYhxlNs8ch8iwKkIAm.png?f=fotoalbum_large

  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 11:17
paQ schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:51:
[...]

don't shoot the messenger :+


Volgens mij zijn die ABB en Hager automaten trouwens gemotoriseerd. Die schakelen niet instant.
En een relais geschakelde ATS met mechanische interlock past niet in een reguliere installatiekast.
Was niet aanvallend bedoeld… excuses als het zo over kwam.

Wat balans aan biedt is niet onze invloedssfeer… waarschuwen wel.

Dus ik houd het bij dat laatste ;-)

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • BasSteve
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 22-07 11:58
Intussen toch ruim drie weken als BSP geregistreerd en de eerste mensen hebben al aFRR activatie. Maar wij nog steeds niet. Zijn er al mensen die hun status hebben zien veranderen intussen?

  • PisPix
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 12:29
BasSteve schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:16:
Intussen toch ruim drie weken als BSP geregistreerd en de eerste mensen hebben al aFRR activatie. Maar wij nog steeds niet. Zijn er al mensen die hun status hebben zien veranderen intussen?
Vanaf dag 1 was aFRR geactiveerd op mijn profiel maar tot op heden nog geen verschillen kunnen ontdekken mbt opbrengsten. Het lijkt gewoon door te kabbelen met zo'n 2 a 5 euro per dag.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
PisPix schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 13:31:
[...]

Vanaf dag 1 was aFRR geactiveerd op mijn profiel maar tot op heden nog geen verschillen kunnen ontdekken mbt opbrengsten. Het lijkt gewoon door te kabbelen met zo'n 2 a 5 euro per dag.
Het is ook pas 2,5 week aFRR nu. Klopt dus met wat Balans heeft gecommuniceerd.
Doordat wij grote hoeveelheden systemen aanmelden bij TenneT voor aFRR zit er een doorlooptijd in aan hun kant. Daardoor kan het zijn dat jouw account nu nog niet actief is op aFRR, maar geen man overboord want alle klanten zullen op korte termijn volgen. Voor de klanten waar aFRR nog niet actief is blijft het systeem gewoon op dezelfde manier werken als voorheen.

Het handelen op aFRR zijn we rustig aan het uitbreiden zodat er geen fouten gemaakt worden, de komende weken zal er steeds meer en meer aFRR worden geleverd.

  • Bman
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 12:26
Het kabbelt voort, gerommel in de marge met zelfs een negatief resultaat van verkoop PV opbrengst en ‘dure’ inkoop…. Einde maand hoop ik dit alles te compenseren met dikke plussers…Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tBXXtHvKCVEG0N5Bxc4ldqxjsNc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GmexXKvGR9QuW2PNpj4FTLFM.png?f=fotoalbum_large

  • Hollanda
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 11:58
paQ schreef op maandag 6 juli 2026 @ 23:45:
[...]

Zo trek je je accu niet leeg aan je auto als je en stroomstoring zou hebben.
En bij normale netspanning laad je de auto dan uit het net of zonnepanelen of ook uit de accu?

  • BasSteve
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 22-07 11:58
Het is ook pas 2,5 week aFRR nu. Klopt dus met wat Balans heeft gecommuniceerd.
Misschien was mijn verwachting met "op korte termijn" anders dan zij in de praktijk bedoelt hebben. Ik dacht een week, twee weken max. Maar dat is blijkbaar te optimistisch geweest.

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
Hollanda schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:39:
[...]

En bij normale netspanning laad je de auto dan uit het net of zonnepanelen of ook uit de accu?
In dat geval uit de accu.
Je kunt met 1 allocatiepunt + BE accu niet kiezen uit welke bron je laadt.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 12:47
BasSteve schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:42:
[...]

Misschien was mijn verwachting met "op korte termijn" anders dan zij in de praktijk bedoelt hebben. Ik dacht een week, twee weken max. Maar dat is blijkbaar te optimistisch geweest.
Je lijkt niet erg veel te missen anders.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • BasSteve
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 22-07 11:58
paQ schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:43:
[...]

Je lijkt niet erg veel te missen anders.
Heb het idee dat de grootste winst momenteel zit in de niet-ingekochte kWh'en inderdaad. Het "handelen" lijkt bij jullie nog niet veel zoden aan de dijk te zetten.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
paQ schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:43:
[...]

Je lijkt niet erg veel te missen anders.
Ik vraag mij ook af of er al wel voldoende aansluitingen bij Tennet zijn geregistreerd om nu al uberhaupt zinnig te kunnen aFRR´en.

Dat gaat toch in blokken van 1MW?

  • ecn1985
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 01-08 13:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5eLaYPxEIy8J7pt3-c3rOxYbBRc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iOQtbPMXNyu8TCiowx4MFKhB.png?f=fotoalbum_large

Export start hier vandaag op precies 99% soc. Gister de 100% aangetikt benieuwd of er nu meer wordt geëxporteerd.

Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 03-08 15:53
4 weken geleden weer naar het buitenland voor werk. Een uur voor vertrek rook ik al een raar plastic verbrand luchtje in de garage maar kon niks zien aan de accu.

Vandaag thuis gekomen en zie dat er een kabel is gesmolten. Verder lijkt alles nog wel te werken.


Achteraf had ik het dus toch goed geroken en is dit al 4 weken aan de gang. Had dus ook veel erger kunnen aflopen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bsJi_G5pIubIEhyfcr5-ycQO1a4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sGt4X6JbwNQGZJi4SXPl1XR8.jpg?f=fotoalbum_large

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Nu online

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Da's niet zo mooi, zo te zien de kabel naar de Deye die mogelijk niet goed vast zat of slecht is geperst en het is nog een nieuw model ook.

[ Voor 13% gewijzigd door Speedy-Andre op 07-07-2026 18:12 ]

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual

Pagina: 1 ... 12 ... 33 Laatste