mversluis schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:38:
[...]

Staat bij review van de 3000 , dus mijn aanname dat het erg nieuwe informatie is
Leuk maar sorry dit blijft dus giswerk, ik zal kijken of ik vanuit Zendure daar een bevestiging zou kunnen krijgen.
Aan de andere kant, als dit zou kloppen heb ik dus toch gelijk gekregen, maar laten we vooral niet op de feiten voorop lopen.

  • Spekkie99
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:43
Mai Pensato schreef op zondag 13 september 2026 @ 14:12:
Na veel uitzoekwerk en onder andere dit topic helemaal doorgelezen te hebben sta ik nu op het punt om 3 stuks Solarflow 3000 te gaan kopen.

Huidige situatie:
  • Zonnepanelen 32 st x 400 = 12.800 WP in bijgebouw
  • SolarEdge 3 fase omvormer SE12.5K in bijgebouw
  • 3 grote 3fase verbruikers ook in bijgebouw: zwembadwarmtepomp (aparte groep) en ontijzering+beregeningspomp (aparte groep)
  • in huis geen echte grootverbruikers, allemaal 230v (wasmachine, wasdroger, vaatwasser, magnetron, auto plugin hybride met 13 kwh batterij)
  • Mijn jaarlijkse stroomverbruik is hoog ongeveer 13.000 kWh en de zonnepanelen leveren ongeveer 11.000 kWh. Door de grootverbruikers al zoveel mogelijk overdag te laten draaien gebruik ik nu al ongeveer 50% van de zonnestroom zelf.
  • Dit werkt op zich allemaal goed alleen schakelt met enige regelmaat de omvormer uit op hele zonnige dagen. Dit komt doordat de spanning in de wijk dan al hoog is (bevestigd door Enexis) plus de kabel van woning naar bijgebouw is eigenlijk te klein (5x 2.5 m2). Ik kan het uitschakelen grotendeels voorkomen als 1 van de 3fase verbruikers in het bijgebouw draait
  • Ik werk al met Home Assistant en heb een Homewizard P1 meter en sinds kort gebruik ik deTCP modbus integratie voor de SolarEdge
  • Mijn slimme meter is helaas nog een ouder type DSMR4.
  • Sinds kort een eenmanszaak met opgave van BTW, plan is om vanaf 1 januari 2027 in KOR te gaan
  • Nu nog een variabel stroomcontract.
Ik wil dus 3 stuks Solarflow 3000 gaan aanschaffen, en elke aansluiten op 1 fase op een eigen nieuwe groep. Twee komen in het huis te staan en 1 in het bijgebouw. Waarom 1 in het bijgebouw: om het uitschakelen van de omvormer nog verder (of wellicht helemaal) te voorkomen: die batterij laden als de spanning op 1 van de fases richting 253V gaat.

Automatisering wil ik helemaal in HA gaan doen en lokaal. Met integraties als Gielz, Predbat. daar moet ik me nog wat verder in verdiepen. Ik kan dan ook mijn Homewizard P1 blijven gebruiken.

Ook ga ik dan over op een dynamisch stroomcontract, waarschijnlijk Tibber. Ik heb bij mijn eenmanszaak al de BSI code voor handel in electriciteit laten toevoegen. Ik kan dan nu (dit jaar) de BTW terugkrijgen op de batterijen incl installatie. Vanaf 1 jan 2027 dus KOR regeling

Wat betreft de noodstroom voorziening; voor mij is het voldoende, als essentiele zaken zoals modem/router/switches,pc, HA mini pc, ketel, koelkast en vrieskist blijven draaien. En ook kan ik er dan makkelijk een paar lampen met stekker op aansluiten. Uiteraard moet internet en mij HA ten alle tijden blijven draaien.

Solarflow 4000 zie ik vanaf vanwege de extra eisen mbt 4000 Watt laden/ontladen. Mijn zonnepanelen kan ik er toch niet op aansluiten. En Powerhub heeft in mijn situatie geen/nauwelijks voordelen.

Met mijn electricien alles doorgesproken en kan het binnenkort aansluiten.

Vragen die ik nog heb
  1. Type aardlekschakelaar A of B ? Hier vroeg mijn electricien dus ook naar. Hier al heel veel ter sprake gekomen. Op een gegeven moment las ik hier een verklaring van Zendure zelf met onderbouwing dat een type B niet nodig is. Dus dat heb ik ook doorgegeven aan de electricien. Maar daarna lees ik dat dit toch nog onduidelijk is en dat Zendure het door een ander bedrijf nog laat checken voor de zekerheid. Is die duidelijkheid er inmiddels ?? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het toch een type B moet zijn...
  2. Heeft een nieuwer type slimme meter echt toegevoegde waarde in mijn situatie dus met een dynamisch stroomcontract wschl op kwartierbasis ? Ik vind het ook wel fijn dat ik dan ook de spanning per fase in de meterkast kan zien.
  3. Zijn er verder nog aandachtspunten/verbeterpunten van de specialisten hier ?
De 3000 is qua opslag niet uitbreidbaar, de 4000 wel mocht dat nodig blijken later . Je hebt het over noodstroom maar dat is een stopcontact op de batterijen zelf, als dat voor jou werkt is dat genoeg.

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
Spekkie99 schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:06:
[...]

De 3000 is qua opslag niet uitbreidbaar, de 4000 wel mocht dat nodig blijken later . Je hebt het over noodstroom maar dat is een stopcontact op de batterijen zelf, als dat voor jou werkt is dat genoeg.
Bedankt voor je reactie! Ik weet dat de 3000 niet uitbreidbaar is. Voorlopig is 24 kwh opslag (meer dan) voldoende voor mij. Mocht ik later toch meer nodig hebben dan zijn er waarschijnlijk weer (veel) betere opties beschikbaar. Ik vind het aankoopbedrag (nog geen 5400 EUR incl BTW voor 24 kWh en 9 kW vermogen zeer acceptabel en dan krijg ik ook nog de BTW terug). Wat betreft noodstroom: het stopcontact op de batterijen werkt voor mij goed genoegd. Hiervoor heb ik al wat voorbereidingen getroffen zodat een aantal essentiele apparaten continu daarop aangesloten zijn en andere kan ik dan gemakkelijk erbij prikken in een kwalitatief goed stekkerblok mocht de stroomstoring wat langer duren

  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 07:40
Mai Pensato schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:23:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ik weet dat de 3000 niet uitbreidbaar is. Voorlopig is 24 kwh opslag (meer dan) voldoende voor mij. Mocht ik later toch meer nodig hebben dan zijn er waarschijnlijk weer (veel) betere opties beschikbaar. Ik vind het aankoopbedrag (nog geen 5400 EUR incl BTW voor 24 kWh en 9 kW vermogen zeer acceptabel en dan krijg ik ook nog de BTW terug). Wat betreft noodstroom: het stopcontact op de batterijen werkt voor mij goed genoegd. Hiervoor heb ik al wat voorbereidingen getroffen zodat een aantal essentiele apparaten continu daarop aangesloten zijn en andere kan ik dan gemakkelijk erbij prikken in een kwalitatief goed stekkerblok mocht de stroomstoring wat langer duren
BTW terug?

Volgens mij maak je (en anders ik) een denkfout. BTW teruggave telt niet voor stekker batterijen.

Maakt het geen slechtere deal.

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
bigkevx2 schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:58:
[...]

BTW terug?

Volgens mij maak je (en anders ik) een denkfout. BTW teruggave telt niet voor stekker batterijen.

Maakt het geen slechtere deal.
En waar heb je die info vandaan??

  • koboy
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23:19

koboy

Heb een idee voor een icon

bigkevx2 schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:58:
[...]

BTW terug?

Volgens mij maak je (en anders ik) een denkfout. BTW teruggave telt niet voor stekker batterijen.

Maakt het geen slechtere deal.
Voorwaarde voor BTW terug is een dynamisch contract en handelen. Het percentage van de accu dat je voor handel gebruikt krijg je BTW over terug. Stekker of geen stekker maakt niet uit. Heb de BTW over de 2400AC hier keurig teruggekregen.

Denk dat je in de war bent met het energielabel van de woning. Een stekker accu telt daarvoor niet mee omdat het geen onderdeel is van de woning. maar als je de stekker er af knipt en hem vast aansluit telt hij wel mee.

[ Voor 7% gewijzigd door koboy op 13-09-2026 23:39 ]

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!

Mai Pensato schreef op zondag 13 september 2026 @ 14:12:
Na veel uitzoekwerk en onder andere dit topic helemaal doorgelezen te hebben sta ik nu op het punt om 3 stuks Solarflow 3000 te gaan kopen.
lange lijst, even een vraag waarom een 3000 (of beter 3 stuks) en niet een 4000 mix.? Specieke redenen?
Huidige situatie:

~~~[list]
• Zonnepanelen 32 st x 400 = 12.800 WP in bijgebouw
• SolarEdge 3 fase omvormer SE12.5K in bijgebouw
wat is jouw gemiddelde opbrengst en terugleving op een zonnige dag in de zomer?
Zowel qua vermogen (kW) als hoeveelheid ( kWh)?
• 3 grote 3fase verbruikers ook in bijgebouw: zwembadwarmtepomp (aparte groep) en ontijzering+beregeningspomp (aparte groep)
• in huis geen echte grootverbruikers, allemaal 230v (wasmachine, wasdroger, vaatwasser, magnetron, auto plugin hybride met 13 kwh batterij)
• Mijn jaarlijkse stroomverbruik is hoog ongeveer 13.000 kWh en de zonnepanelen leveren ongeveer 11.000 kWh. Door de grootverbruikers al zoveel mogelijk overdag te laten draaien gebruik ik nu al ongeveer 50% van de zonnestroom zelf.
• Dit werkt op zich allemaal goed alleen schakelt met enige regelmaat de omvormer uit op hele zonnige dagen. Dit komt doordat de spanning in de wijk dan al hoog is (bevestigd door Enexis) plus de kabel van woning naar bijgebouw is eigenlijk te klein (5x 2.5 m2). Ik kan het uitschakelen grotendeels voorkomen als 1 van de 3fase verbruikers in het bijgebouw draait
als je weet dat die kabel te klein waarom pas je dit niet aan?
• Ik werk al met Home Assistant en heb een Homewizard P1 meter en sinds kort gebruik ik deTCP modbus integratie voor de SolarEdge
• Mijn slimme meter is helaas nog een ouder type DSMR4.
• Sinds kort een eenmanszaak met opgave van BTW, plan is om vanaf 1 januari 2027 in KOR te gaan
• Nu nog een variabel stroomcontract.
~~~[/list]
Ik wil dus 3 stuks Solarflow 3000 gaan aanschaffen, en elke aansluiten op 1 fase op een eigen nieuwe groep. Twee komen in het huis te staan en 1 in het bijgebouw. Waarom 1 in het bijgebouw: om het uitschakelen van de omvormer nog verder (of wellicht helemaal) te voorkomen: die batterij laden als de spanning op 1 van de fases richting 253V gaat.
is dit handig en waarom niet alle in de schuur met nieuwe kabels en mogelijk zelfs een uitbreiding naar een powerhub.
Automatisering wil ik helemaal in HA gaan doen en lokaal. Met integraties als Gielz, Predbat. daar moet ik me nog wat verder in verdiepen. Ik kan dan ook mijn Homewizard P1 blijven gebruiken.
De 3000/4000 serie hebben op dit moment ( ze zijn echt brandnieuw) no geen Gielz impentatie. Maar dat zal er wel komen.
Ook ga ik dan over op een dynamisch stroomcontract, waarschijnlijk Tibber. Ik heb bij mijn eenmanszaak al de BSI code voor handel in electriciteit laten toevoegen. Ik kan dan nu (dit jaar) de BTW terugkrijgen op de batterijen incl installatie. Vanaf 1 jan 2027 dus KOR regeling
Je gaat deze batterij dus bedrijfsmatig toepassen, met een totale capaciteit van 3*8000=24.000W
Dan kom je binnen het werkingsgebied van de PGS-37-1 die eisen stelt aan o.a. de ruimte waar deze staan, veiligheidsmaatregelen enz.
Voor particulieren is deze regelgeving niet verplichtend echter bij bedrijfsmatige omgeving is dat anders. Dus kijk eerst eens goed of jij hier niet in de verplichting komt.
Wat betreft de noodstroom voorziening; voor mij is het voldoende, als essentiele zaken zoals modem/router/switches,pc, HA mini pc, ketel, koelkast en vrieskist blijven draaien. En ook kan ik er dan makkelijk een paar lampen met stekker op aansluiten. Uiteraard moet internet en mij HA ten alle tijden blijven draaien.

Solarflow 4000 zie ik vanaf vanwege de extra eisen mbt 4000 Watt laden/ontladen. Mijn zonnepanelen kan ik er toch niet op aansluiten. En Powerhub heeft in mijn situatie geen/nauwelijks voordelen.
is dat zo, want als ik bovenstaande lees zou ik juist eerder denken van wel.
Eisen van 4000 zijn ook niet veel anders dan de 3000 electrisch gezien, want ook met de 3000 zit je al ruim boven standaard 16A.
Met mijn electricien alles doorgesproken en kan het binnenkort aansluiten.

Vragen die ik nog heb

~~~[list=1]
• Type aardlekschakelaar A of B ? Hier vroeg mijn electricien dus ook naar. Hier al heel veel ter sprake gekomen. Op een gegeven moment las ik hier een verklaring van Zendure zelf met onderbouwing dat een type B niet nodig is. Dus dat heb ik ook doorgegeven aan de electricien. Maar daarna lees ik dat dit toch nog onduidelijk is en dat Zendure het door een ander bedrijf nog laat checken voor de zekerheid. Is die duidelijkheid er inmiddels ?? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het toch een type B moet zijn...
• Heeft een nieuwer type slimme meter echt toegevoegde waarde in mijn situatie dus met een dynamisch stroomcontract wschl op kwartierbasis ? Ik vind het ook wel fijn dat ik dan ook de spanning per fase in de meterkast kan zien.
Een duidelijk ja, zeker met een batterij, dan is het verschil dag en nacht. zonder batterij heb je nauwelijks hinder.
• Zijn er verder nog aandachtspunten/verbeterpunten van de specialisten hier ?
~~~[/list]uu
Nee, zo ver ik weet is er nog geen officiële uitspraak van Zendure hierover geweest.
Ben eigenlijk zeer geïnteresseerd in hoe je denkt dit te doen, alleen dat wordt vrees ik meer off-topic, je mag me echter een dm sturen. Ik zie namelijk nog wel wat beren op de weg.

Op zich zijn deze Zendure type 3000 of 4000 mix fantastische batterijen en kunnen denk ook prima ingezet worden alleen jouw specifieke wensen en situatie heeft wel meer nodig dan wat ik uit jouw post kan halen.
Alleen je kunt ze niet zomaar inpluggen, zeker gezien jouw toch wel speciale situatie.

[ Voor 6% gewijzigd door Jan-tweak op 14-09-2026 00:09 ]

bigkevx2 schreef op zondag 13 september 2026 @ 22:58:
[...]

BTW terug?

Volgens mij maak je (en anders ik) een denkfout. BTW teruggave telt niet voor stekker batterijen.

Maakt het geen slechtere deal.
Sorry, ook stekker-batterijen vallen onder de BTW regeling KOR, belangrijk is wat je er mee doet, toverwoord is hier handelen.

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
@Jan-tweak bedankt voor je feedback en vragen. Mijn situatie is inderdaad wel speciaal. Grootste probleem is dat ik niet zomaar een nieuwe kabel kan trekken van woning naar bijgebouw. De afstand is ruim 30 meter en dan moet mijn hele tuin overhoop, laat daar nu net een vijver met rotstuin tussen liggen...
Mai Pensato schreef op maandag 14 september 2026 @ 00:23:
@Jan-tweak bedankt voor je feedback en vragen. Mijn situatie is inderdaad wel speciaal. Grootste probleem is dat ik niet zomaar een nieuwe kabel kan trekken van woning naar bijgebouw. De afstand is ruim 30 meter en dan moet mijn hele tuin overhoop, laat daar nu net een vijver met rotstuin tussen liggen...
Oké, maar dat doet me denken aan een idee, niet altijd is de kortste weg van A naar B een rechte lijn.

  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 07:40
koboy schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:38:
[...]

Voorwaarde voor BTW terug is een dynamisch contract en handelen. Het percentage van de accu dat je voor handel gebruikt krijg je BTW over terug. Stekker of geen stekker maakt niet uit. Heb de BTW over de 2400AC hier keurig teruggekregen.

Denk dat je in de war bent met het energielabel van de woning. Een stekker accu telt daarvoor niet mee omdat het geen onderdeel is van de woning. maar als je de stekker er af knipt en hem vast aansluit telt hij wel mee.
We hebben het idd over een andere context, ik dacht dat het ging over de BTW van de aanschaf van de batterijen.

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
bigkevx2 schreef op maandag 14 september 2026 @ 07:37:
[...]

We hebben het idd over een andere context, ik dacht dat het ging over de BTW van de aanschaf van de batterijen.
Daar gaat het ook over! Wel in combinatie met dynamisch contract en handelen in energie.

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
Jan-tweak schreef op maandag 14 september 2026 @ 01:44:
[...]

Oké, maar dat doet me denken aan een idee, niet altijd is de kortste weg van A naar B een rechte lijn.
Het is niet zomaar een wild idee. Is al goed over nagedacht denk ik.. de kabel is dus de zwakke schakel. Dit gaat goed zolang ik op zonnige dagen (als er ruim 9kw opgewekt wordt) maar 1 van de 3f grootverbruikers aan heb staan. (Zwembadwarmtepomp in april-mei en sept, ontijzering juni-aug) Dit kan vaak wel maar niet altijd. Vandaar 1 batterij met 3 kw in het bijgebouw om op die momenten deel van de opgewekte stroom tijdelijk op te slaan). Inderdaad ontlast dit dan 1 fase maar dan wel de fase die altijd het hoogste is). De andere 2 in de woning helpen mee op de andere fases om minder terug te leveren. In ieder geval gaat er dan minder stroom door die kabel dan nu zonder batterijen

  • mgevart
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07-10 16:57
Jan-tweak schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:55:

[...]
De 3000/4000 serie hebben op dit moment ( ze zijn echt brandnieuw) no geen Gielz impentatie. Maar dat zal er wel komen.
Ik heb vorige maand gewoon Gielz geinstalleerd voor mijn Mix 3000. Dus wat mist er dan nog voor de Gielz implementatie volgens jou? Ik draai enkel NOM, dus mogelijks dat er nog zaken niet werken voor de Mix serie?

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
mgevart schreef op maandag 14 september 2026 @ 09:26:
[...]

Ik heb vorige maand gewoon Gielz geinstalleerd voor mijn Mix 3000. Dus wat mist er dan nog voor de Gielz implementatie volgens jou? Ik draai enkel NOM, dus mogelijks dat er nog zaken niet werken voor de Mix serie?
Ja ik heb ook begrepen dat dit gewoon al werkt

  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
Jan-tweak schreef op zondag 13 september 2026 @ 23:58:
[...]


Sorry, ook stekker-batterijen vallen onder de BTW regeling KOR, belangrijk is wat je er mee doet, toverwoord is hier handelen.
Ter verduidelijking: als je in de KOR zit kun je GEEN BTW terugvragen. Ik zit nu niet in de KOR dus kan het wel. Per 1 januari ga ik wel in de KOR en dan ben ik van de hele BTW aangiftes af. De investering in batterijen incl installatie die ik nu ga doen blijft ruim onder de BTW grens waardoor ik niet te maken krijg met een herziening. Maar dit is off-topic...
Mai Pensato schreef op maandag 14 september 2026 @ 09:32:
[...]

Ter verduidelijking: als je in de KOR zit kun je GEEN BTW terugvragen. Ik zit nu niet in de KOR dus kan het wel. Per 1 januari ga ik wel in de KOR en dan ben ik van de hele BTW aangiftes af. De investering in batterijen incl installatie die ik nu ga doen blijft ruim onder de BTW grens waardoor ik niet te maken krijg met een herziening. Maar dit is off-topic...
Verwijderd door poster , sorry te veel off-topic

[ Voor 29% gewijzigd door Jan-tweak op 14-09-2026 10:29 ]


  • dunedanh
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 01:24
Ik lees de afgelopen dagen een en ander over "waar te plaatsen", dat dit soort batterijen niet in huis thuishoren, etc. Voornamelijk vanwege de brandveiligheid lijkt het, en deels vanwege de geluidsproductie. Nu adverteert Zendure met meerdere lagen beveiliging ("dubbele BMS") en actief "aerosol blussysteem" mocht het echt mis gaan. Is het dan nog echt nodig om zo "bang" te zijn voor je thuisaccu? Hoe groot is de kans dat het mis gaat (überhaupt), én dat vervolgens alle beveiligingen zodanig falen dat er écht brand ontstaat? Natuurlijk is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen, maar hoe ver moet ik daar in gaan? In mijn geval zou ik ze of "in huis" (zolder, inpandige garage, etc) plaatsen, of in mijn schuurtje. Schuurtje is natuurlijk veiliger, maar dan moet ik wel 3x 30m kabel gaan trekken voor drie batterijen. Die moeite en kosten zou ik natuurlijk liefst besparen...

  • zoeperman
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 07-10 13:31
Ik denk meer dat het advies is dat je hem niet op een slaapkamer of een woonkamer gaat plaatsen. Persoonlijk zal ik hem oom bijvoorbeeld niet in onder de trap in een gang plaatsen. Het beste is denk ik in een garage bijvoorbeeld. Tevens voor het geluid wat de units maken.

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Wat de een veilig vindt, vindt de ander niets. De accus mogen ook prima buiten geplaatst worden. Dus dat kan altijd nog. Advies vanuit de brandweer:
laats de batterij in een droge, goed geventileerde ruimte die makkelijk bereikbaar is voor de brandweer. Bijvoorbeeld op de begane grond.
Kies een ruimte met een stabiele kamertemperatuur. De batterij houdt niet van temperatuurschommelingen en werkt het meest efficiënt bij een stabiele temperatuur.
Zet de batterij op een stabiele, onbrandbare onderplaat. Als het nodig is, kan de batterij hierop naar buiten worden verplaatst.
Zorg voor voldoende vrije ruimte om de batterij, zodat hij goed kan koelen. Plaats de batterij daarom niet onder meubels, in de buurt van de verwarming of in direct zonlicht.
Hang een werkende rookmelder en/of CO-melder op in de ruimte waar de batterij hangt of staat.
Check bij je verzekering of er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Plaats de batterij niet in een vluchtroute of onder de trap.
Zet de thuisbatterij niet op een plek waar hij nat kan worden, kan omvallen of waar je tegenaan kunt stoten.
Zet geen spullen bovenop de batterij, zoals kopjes, planten of vazen.
https://www.brandweer.nl/...g-and-play-thuisbatterij/

  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07-10 09:13

John2B

I Love RAID5..!!

Dehler schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 19:02:
[...]

Heb je een uitvoering met de COM en LAN poort naast elkaar, of beiden aan een andere kant?

Heb namelijk het vermoeden dat diegene met COM en LAN beiden aan een ander zijde een eerste serie waren, met dan ook 2,5 mm2. Vermoed dat deze daarna is gewijzigd naar 1,5 mm2 omdat veel reviewers aangaven graag een losse stekker er bij te willen. Toen zijn ze die bij gaan leveren en kon de kabel dus ook dunner. Losse connector meeleveren kon blijkbaar nog wel voor de 1e serie.

Zelf heb ik een Mix 4000 versie met de poorten naast elkaar en heb een 1,5 mm2 kabel (en uiteraard losse stekker).
Ik heb de SolarFlow Mix 3000 en heb een connector ontvangen waar geen aansluit gegevens opstaan. heeft iemand een foto welke kleur bedrading aangesloten moet worden op welke pin?

Afbeeldingslocatie: https://static01.galaxus.com/productimages/1/8/8/2/1/7/4/3/7/1/0/8/0/3/0/9/0/6/2/019be4c8-03e3-755b-9967-4401ca591aa9_2880.avif

[ Voor 6% gewijzigd door John2B op 14-09-2026 11:36 ]

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 07-10 17:38
dunedanh schreef op maandag 14 september 2026 @ 10:54:
Ik lees de afgelopen dagen een en ander over "waar te plaatsen", dat dit soort batterijen niet in huis thuishoren, etc. Voornamelijk vanwege de brandveiligheid lijkt het, en deels vanwege de geluidsproductie. Nu adverteert Zendure met meerdere lagen beveiliging ("dubbele BMS") en actief "aerosol blussysteem" mocht het echt mis gaan. Is het dan nog echt nodig om zo "bang" te zijn voor je thuisaccu? Hoe groot is de kans dat het mis gaat (überhaupt), én dat vervolgens alle beveiligingen zodanig falen dat er écht brand ontstaat? Natuurlijk is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen, maar hoe ver moet ik daar in gaan? In mijn geval zou ik ze of "in huis" (zolder, inpandige garage, etc) plaatsen, of in mijn schuurtje. Schuurtje is natuurlijk veiliger, maar dan moet ik wel 3x 30m kabel gaan trekken voor drie batterijen. Die moeite en kosten zou ik natuurlijk liefst besparen...
De kans dat een lifepo4 batterij in brand vliegt is echt heel klein.
Plaatsen in woon/slaap kamer is denk ik toch af te raden.
Een schuurtje of buiten is veiliger, maar erg slecht voor een optimale werking van de batterij. Temperaturen onder nul kan hij niet aan en gaat hij stuk dus zo snel dat gebeurd gaat de ingebouwde verwarming werken.
Temperaturen boven de 35o verouderden de batterij heel snel en schuurtjes worden in de zomer vaak heel warm.

Je inpandige garage lijkt mij de beste oplossing, mist je daar een eigen groep kunt realiseren.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • dunedanh
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 01:24
Ben(V) schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:46:
[...]

De kans dat een lifepo4 batterij in brand vliegt is echt heel klein.
Plaatsen in woon/slaap kamer is denk ik toch af te raden.
Een schuurtje of buiten is veiliger, maar erg slecht voor een optimale werking van de batterij. Temperaturen onder nul kan hij niet aan en gaat hij stuk dus zo snel dat gebeurd gaat de ingebouwde verwarming werken.
Temperaturen boven de 35o verouderden de batterij heel snel en schuurtjes worden in de zomer vaak heel warm.

Je inpandige garage lijkt mij de beste oplossing, mist je daar een eigen groep kunt realiseren.
Garage heb ik ook aan zitten denken, echter valt de garage buiten de isolatieschil van de woning (en is onverwarmd), dus koud in de winter en erg heet in de zomer. Maar goed, mijn specifieke vraag over plaatsing is wat off topic lijkt mij.


Ik ben wel benieuwd hoeveel waarde ik kan hechten aan het blussysteem van de Zendure accu's. Gaat dat echt het verschil maken, of is dat meer een marketing/formaliteit dingetje?

  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07-10 09:13

John2B

I Love RAID5..!!

GJzon schreef op donderdag 10 september 2026 @ 21:58:
[...]

Zie mijn post: connector
Ik heb een nieuwe kabel gemaakt met 2,5 mm2. Voor m'n Mix 3000 met vaste aansluiting in de groepenkast. De neopreen 3x2,5 mm2 is wel het max wat de connector aan kan qua diameter.
Misschien een optie..
Wat is de kleurindeling van aansluiten op de connector. Of een schema of foto? op mn connector staat geen indeling vermeld.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228145705226586&set=pcb.1061131993559525

[ Voor 14% gewijzigd door John2B op 14-09-2026 12:26 ]

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship

dunedanh schreef op maandag 14 september 2026 @ 10:54:
Ik lees de afgelopen dagen een en ander over "waar te plaatsen", dat dit soort batterijen niet in huis thuishoren, etc. Voornamelijk vanwege de brandveiligheid lijkt het, en deels vanwege de geluidsproductie. Nu adverteert Zendure met meerdere lagen beveiliging ("dubbele BMS") en actief "aerosol blussysteem" mocht het echt mis gaan. Is het dan nog echt nodig om zo "bang" te zijn voor je thuisaccu? Hoe groot is de kans dat het mis gaat (überhaupt), én dat vervolgens alle beveiligingen zodanig falen dat er écht brand ontstaat? Natuurlijk is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen, maar hoe ver moet ik daar in gaan? In mijn geval zou ik ze of "in huis" (zolder, inpandige garage, etc) plaatsen, of in mijn schuurtje. Schuurtje is natuurlijk veiliger, maar dan moet ik wel 3x 30m kabel gaan trekken voor drie batterijen. Die moeite en kosten zou ik natuurlijk liefst besparen...
Om het maar even duidelijk te stellen; ja het gevaar ( ik heb het hier nu niet over risico, dat zijn namelijk twee verschillende zaken ) van een thuis-batterij zeker in de capaciteiten die je nu al veel ziet is gewoon groot.
Een 8 kWh unit is gewoon al een behoorlijke gevaar, en hoe meer dat wordt hoe groter dit wordt, loopt redelijk lineair op.
Niets voor niets is in de PGS-37-1 de limiet bij 20 kWh, 3 Zendure 3000 mix liggen daar dus al ruim boven.

Wat jij beschrijft zijn maatregelen die de fabrikant neemt om het risico te verminderen maar als het mis gaat doen deze niets meer.
Bv de brandblusser is in staat om het proces te vertragen, ondertussen zou jouw rookmelder namelijk al zijn afgegaan. Jij en je familie worden dus tijdig gewaarschuwd zodat jij tijd genoeg hebt om te vluchten.
Maar als je in dezelfde ruimte bent, dit proces kan makkelijk binnen enkele seconden plaatsvinden, is de situatie geheel anders, je woonkamer zal binnen enkele seconden volledig gevuld zijn met giftige rookgassen die zowel zicht als ook ademhaling vrijwel onmogelijk maken, daarbij speelt dat jullie voor dit soort situaties niet geoefend zijn, dus je reactie verloopt niet automatisch maar de paniek zal toeslaan. Oriëntatie is veelal weg, dus de kans dat jij of je familie de verkeerde kant op lopen is groot ( dan heb ik het nog helemaal niet over de obstakels in de kamer gedag, kans op vallen e.d.
jouw overlevingskans is dus al vrij slecht, kom je er wel uit zal je longen e.d. mogelijk blijvende schade oplopen door de giftige rookgassen die je binnen hebt gekregen.
Al met al dus zeker geen situatie waar je in terecht wilt komen.
De oplossing daartegen is vrij simpel, zet deze dus niet in woonruimte waar zich vaak mensen in ophouden cq invloed op je vluchtweg kunnen hebben.
Vergeet hierbij niet dat het effect van rook veel erger is dan een gewoon donkere kamer, je ogen kunnen zich aan duisternis aanpassen, bij rook niet.

Ik heb zelfs diverse tests met batterijen uitgevoerd en dit is gewoon een mogelijk scenario wat je niet kunt uitsluiten.

Risico (= kans * effect ) zegt iets hoe groot de uitwerking van dat gevaar is.

De locatie speelt hier echter nog steeds een belangrijke rol, woonkamer is veelal beneden gesitueerd waar zich gedurende de dag veelal altijd mensen zich bevinden, dat maakt deze locatie dus minder geschikt, idem slaap en kinderkamers, alsmede de gang en onderste trap ( vluchtweg)
De beste locaties zijn dus juist de plekken wat geen woonruimtes zijn, kelder, zolder, garage. Op deze plekken heb je geringere beïnvloeding van de vluchtmogelijkheden, dus is is een vorm van beperking van het effect.

Gelukkig is brand met de huidige LFP wel al een stuk geringer ( maar nog steeds aanwezig) dan met de Li-ion (MNC) cellen, want daar heb je echt binnen enkele seconden al een brand die je ook niet meer uit krijgt. Risico van fiets-accu’s is hier dus beduidend hoger.

[ Voor 7% gewijzigd door Jan-tweak op 14-09-2026 12:40 ]


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 07-10 17:38
dunedanh schreef op maandag 14 september 2026 @ 12:24:
[...]

Garage heb ik ook aan zitten denken, echter valt de garage buiten de isolatieschil van de woning (en is onverwarmd), dus koud in de winter en erg heet in de zomer. Maar goed, mijn specifieke vraag over plaatsing is wat off topic lijkt mij.


Ik ben wel benieuwd hoeveel waarde ik kan hechten aan het blussysteem van de Zendure accu's. Gaat dat echt het verschil maken, of is dat meer een marketing/formaliteit dingetje?
Een batterij die eenmaal brand krijg je met een blussysteem niet uit.
Dat blussysteem is er om te voorkomen dat de batterij in brand vliegt als er bijvoorbeeld kortsluiting is in de rest van het systeem.
Het gevaar van batterijen is veel meer dat ze niet te blussen zijn, dan dat de kans groot is dat ze in brand vliegen, zeker bij lifepo4 batterijen.

Een inpandige garage heeft waarschijnlijk toch veel minder temperatuur extremen dan een schuurtje, maar warmte technisch gezien is de zolder optimaler.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 23:17
John2B schreef op maandag 14 september 2026 @ 12:26:
[...]

Wat is de kleurindeling van aansluiten op de connector. Of een schema of foto? op mn connector staat geen indeling vermeld.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228145705226586&set=pcb.1061131993559525
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g1FtWQsxL-OnGhEnYjB8GDGEyOY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/D9GqO6tWDCNoIA3iwQRxaMtY.png?f=user_large

  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07-10 09:13

John2B

I Love RAID5..!!

Top dank, ga ik mee aan de slag.

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • FabianGTI
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 21:07
Ik moet voor de toekomstige thuisaccu bedrading trekken naar zolder in een loze buis, wat is aan te raden om hierin te leggen? Gewoon 3x 2,5mm of bijvoorbeeld 3x 4mm?
De thuisaccu (4000 AC+) zal worden aangesloten op een eigen groep.
Ik heb van Zendure de volgende informatie omtrent de noodzaak over gebruik van een type B aardlekbeveiliging ontvangen.

Zendure techical support zegt het volgende:
For the Zendure 3000 Mix and 4000 Mix series, both product series have a built-in RCMU (Residual Current Monitoring Unit). Therefore, a Type B RCD is not required. A standard Type A RCD is sufficient, and we recommend users use a Type A RCD for these products.
You’re welcome to share this information on Tweakers and other platforms.

M.a.w. een type A is dus voldoende en een type B niet noodzakelijk.
Ik hoop dat dit nú duidelijk geeft omtrent dit onderwerp.
FabianGTI schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:32:
Ik moet voor de toekomstige thuisaccu bedrading trekken naar zolder in een loze buis, wat is aan te raden om hierin te leggen? Gewoon 3x 2,5mm of bijvoorbeeld 3x 4mm?
De thuisaccu (4000 AC+) zal worden aangesloten op een eigen groep.
Wat is de lengte en hoeveel kan daar doorheen gaan? 3000W-4000W of de max van 5000W, want dat maakt wel verschil.

  • FabianGTI
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 21:07
Jan-tweak schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:41:
[...]

Wat is de lengte en hoeveel kan daar doorheen gaan? 3000W-4000W of de max van 5000W, want dat maakt wel verschil.
Ik gok zo'n 8/9 meter aan lengte, de eigen groep is deze Eaton B-16.
John2B schreef op maandag 14 september 2026 @ 12:26:
[...]

Wat is de kleurindeling van aansluiten op de connector. Of een schema of foto? op mn connector staat geen indeling vermeld.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10228145705226586&set=pcb.1061131993559525
Staat op pag 20 van de handleiding.( van de 4000 serie, want daar zit deze stekker standaard bij)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TcL8QGxjq2OPfJDUgld-9JToruk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cC5XgWgfRATss4LaUXUu6477.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 14-09-2026 15:09 ]


  • Mai Pensato
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 04-10 07:52
Jan-tweak schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:39:
Ik heb van Zendure de volgende informatie omtrent de noodzaak over gebruik van een type B aardlekbeveiliging ontvangen.

Zendure techical support zegt het volgende:
For the Zendure 3000 Mix and 4000 Mix series, both product series have a built-in RCMU (Residual Current Monitoring Unit). Therefore, a Type B RCD is not required. A standard Type A RCD is sufficient, and we recommend users use a Type A RCD for these products.
You’re welcome to share this information on Tweakers and other platforms.

M.a.w. een type A is dus voldoende en een type B niet noodzakelijk.
Ik hoop dat dit nú duidelijk geeft omtrent dit onderwerp.
Eindelijk duidelijkheid! Goed om deze info bij de topic start toe te voegen en @Taro en @mrme12345 in jullie productreviews aan te passen lijkt me.
FabianGTI schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:50:
[...]


Ik gok zo'n 8/9 meter aan lengte, de eigen groep is deze Eaton B-16.
Die eaton b16 is voor een 4000 echt te klein, deze moet minimaal een B20 30mA alamat zijn, als je uitgaat van maximaal 4000W, wat iets meer dan 17A is op langdurig vol vermogen ( m.n. bij laden ) ga je echt op den duur problemen krijgen.
Ook met die B20 hou je je nog voldoende selectieve afstand tot je hoofdzekering.
Mbt je kabel met een SF4000 kom je heel dicht tegen de grens aan, vanaf 18A zit je al op 4mm2.
Ik heb hier de berekening op 10m gedaan en de waarde van de juiste beveiliging.
Dan zie ik duidelijk hier 4mm2 voor de juiste keuze.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bG5k0YYV1UMO7Jj9fsxNRglCYvg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x11G48rFlINGfggzOHfntNnn.png?f=fotoalbum_large

  • FabianGTI
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 21:07
Jan-tweak schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:06:
[...]

Die eaton b16 is voor een 4000 echt te klein, deze moet minimaal een B20 30mA alamat zijn, als je uitgaat van maximaal 4000W, wat iets meer dan 17A is op langdurig vol vermogen ( m.n. bij laden ) ga je echt op den duur problemen krijgen.
Ook met die B20 hou je je nog voldoende selectieve afstand tot je hoofdzekering.
Mbt je kabel met een SF4000 kom je heel dicht tegen de grens aan, vanaf 18A zit je al op 4mm2.
Ik heb hier de berekening op 10m gedaan en de waarde van de juiste beveiliging.
Dan zie ik duidelijk hier 4mm2 voor de juiste keuze.
[Afbeelding]
Hmm, ik wil de automaten eigenlijk niet meer aanpassen (ik heb er twee vrij, in eerste instantie voor een 2400 ac+), maar ik verwacht ook niet vaak het maximale nodig te hebben, ik denk dat ik de accu dan op maximaal 3400 watt moeten zetten bijvoorbeeld, de meeste grootverbruikers verbruiken niet meer dan 2 KW (uitgezonderd van de auto).

  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:39
is er al iets bekend ivm zendure mix 4000 ac uitbreidingsaccu ?
FabianGTI schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:54:
[...]


Hmm, ik wil de automaten eigenlijk niet meer aanpassen (ik heb er twee vrij, in eerste instantie voor een 2400 ac+), maar ik verwacht ook niet vaak het maximale nodig te hebben, ik denk dat ik de accu dan op maximaal 3400 watt moeten zetten bijvoorbeeld, de meeste grootverbruikers verbruiken niet meer dan 2 KW (uitgezonderd van de auto).
Je bent natuurlijk zelf verantwoordelijk wat je doet, maar zelfs bij 3000W kom je al op die B20 uit, ook jouw 3400W is al te veel.
de 2400W van jouw andere 2400AC+ past echter prima bij een B16.
Mogelijk dat je die B16 nog voor iets anders kunt gebruiken.
Mijn advies staat; ga voor die B20, dan kun je ook bij Zendure de vrijgave aanvragen tenminste als je dat via Hems laat werken.

  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 23:21
Jan-tweak schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:39:
Ik heb van Zendure de volgende informatie omtrent de noodzaak over gebruik van een type B aardlekbeveiliging ontvangen.

Zendure techical support zegt het volgende:
For the Zendure 3000 Mix and 4000 Mix series, both product series have a built-in RCMU (Residual Current Monitoring Unit). Therefore, a Type B RCD is not required. A standard Type A RCD is sufficient, and we recommend users use a Type A RCD for these products.
You’re welcome to share this information on Tweakers and other platforms.

M.a.w. een type A is dus voldoende en een type B niet noodzakelijk.
Ik hoop dat dit nú duidelijk geeft omtrent dit onderwerp.
Dat is heel mooi nieuws! bedankt voor het delen :)

Weet je ook of Zendure dit ook nog ergens officieel online vastlegt waarna verwezen kan worden?

  • fv
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 07-10 17:15

fv

-------------------> hiero

Ik gebruik de Gielz integratie in HA met twee 3000 Mixen, maar merk toch wel heel veel overshoot tijdens laden/ontladen waardoor je of teveel ontlaad t.o.v. huidig verbruik of teveel laad uit het net tijdens laden bij zonneovershot. Maar ook s'nacht bij vrij constant verbruik zijn er teveel (hoge) uitschieters (naar boven en beneden). Die zie je trouwens niet in het dashboard van de integratie aangezien deze een smoothing van data laten zien.
Ik gebruik overigens niet de "Dynamische" opties, puur alleen om zonneoverschot op te slaan en s'avond/s'nachts te gebruiken of voor Smart Matching.


Het systeem regelt dus, naar mijn bevinding, te laat. Ik kon dit eerst verklaren doordat de P1 data per 10 sec. verandert (wel DSMR5 meter, dus iedere 1 sec. zenden, maar nieuwe data gaat per 10 sec.:(). Na installatie van een Shelly Pro 3EM wordt de integratie getriggerd door verbruik verandering (tussen 1 a 3 sec.) of iedere 5 sec. automatisch indien geen verbruik verandering. Dit verbeterde de regeling beter, maar kan voor mijn gevoel nog beter. Heb ook wat zitten tunen aan de laad en ontlaad-factor in de laad/ontlaad routine in integratie. Is dit bovenstaande door ander gebruikers ook herkenbaar?

Tevens heb ik de integratie door Claude laten analyseren (niet geschoten altijd mis) of de logica ervan correct is. Hier kwamen wel wat belangrijke punten naar boven en na eigen analyse kan de code ook simpeler/anders op meerdere plekken.
Het beste zou zijn denk ik als de laad/ontlaad logica wordt vervangen door een goed getunde PI(D) regeling. Hier ben ik ook al mee aan het experimenteren... 8)

[ Voor 0% gewijzigd door fv op 14-09-2026 17:08 . Reden: verkeerde topic ]

Elektronica/videoprojectie engineer, hardware & software development, ICT en veel meer. De meest nutteloze technische projecten zijn het leukst.

Sted74 schreef op maandag 14 september 2026 @ 16:58:
[...]

Dat is heel mooi nieuws! bedankt voor het delen :)

Weet je ook of Zendure dit ook nog ergens officieel online vastlegt waarna verwezen kan worden?
Nee, helaas, ik heb even mijn eigen contactpersoon in China hierover gecontacteerd gezien de opnieuw hier gevoerde discussies en ik heb exact dit antwoord binnen een dag terug mogen ontvangen.
Dus ik vind dat Zendure hier wel zeer snel en adequaat heeft gereageerd.

  • Robke15
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 07-10 19:52
Ik snap eerlijk waar niet dat mensen er van overtuigd zijn dat ze veilig zijn in huis.

Gewoon niet doen, punt.

  • Gemeni
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 05-10 13:54
John2B schreef op maandag 14 september 2026 @ 11:35:
[...]

Ik heb de SolarFlow Mix 3000 en heb een connector ontvangen waar geen aansluit gegevens opstaan. heeft iemand een foto welke kleur bedrading aangesloten moet worden op welke pin?

[Afbeelding]
Ik vraag me wel af, is het risico groter van die 1,5mm2 kabel die door de fabrikant getest en goedgekeurd is, of is het risico groter van een onbekende stekker uit China die je zelf op een dikkere kabel aansluit?

Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep


  • John2B
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 07-10 09:13

John2B

I Love RAID5..!!

Gemeni schreef op maandag 14 september 2026 @ 20:21:
[...]

Ik vraag me wel af, is het risico groter van die 1,5mm2 kabel die door de fabrikant getest en goedgekeurd is, of is het risico groter van een onbekende stekker uit China die je zelf op een dikkere kabel aansluit?
Dan zou ik de stekker eraf moeten knippen, dat is ook een optie.

Al lees ik ook dat er Zendure connectors doorsmelten, dus die garantie is er ook niet.

[ Voor 10% gewijzigd door John2B op 14-09-2026 20:50 ]

A friendship founded on business is better than a business founded on friendship


  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 07-10 17:38
Doorsmeltende de connectoren zitten aan de laagspanningskant en verwerken dus een factor 4,6x meer stroom dan de 230V kant.

En dikke 230V kabels hebben niet zo veel met de veiligheid te maken als wel met de verliezen die bij een te dunne kabel optreden.
De connector heeft daar dus niets mee van doen.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


  • thesimpletruth
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 17-09 09:51
Ik zie dat de PowerHub op voorraad is, zijn er al mensen die via het Pionneer programma leveringen hebben gehad?

(Heb de vraag ook aan Zendure gesteld, die geven aan binnen 48u antwoord te geven hoe het met mijn order staat)

  • justie75
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 07-10 07:22
thesimpletruth schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 13:46:
Ik zie dat de PowerHub op voorraad is, zijn er al mensen die via het Pionneer programma leveringen hebben gehad?

(Heb de vraag ook aan Zendure gesteld, die geven aan binnen 48u antwoord te geven hoe het met mijn order staat)
Afgelopen week is de Powerhub 3P vanuit het promotieprogramma thuis geleverd, hij zat heel lang vast in Duitsland bij een distributiecentrum (denk ruim 3 weken) maar toch ineens op de stoep.

Eerdaags maar even tijd maken om de boel aan te (laten) sluiten.

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
thesimpletruth schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 13:46:
Ik zie dat de PowerHub op voorraad is, zijn er al mensen die via het Pionneer programma leveringen hebben gehad?

(Heb de vraag ook aan Zendure gesteld, die geven aan binnen 48u antwoord te geven hoe het met mijn order staat)
Ja, staan fotos van in het topic.

  • --WaaZaa--
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 06-10 23:03
Heeft iemand de afmetingen van de powerhub? Of ik kijk scheef, of ze staan nergens... scheef dus |:(
justie75 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:44:
[...]

In de documentatie lees ik dat de 1P/3P de volgende afmetingen heeft:
Dimensions 520 × 173.5 × 400 mm
Damn, dat is best een groot ding. Hoe lossen jullie dat allemaal op? Ik zou 'm liefste in de meterkast hangen. Er komt 1 mix pro op zolder t.b.v. vervangen huidige zonnepanelen string omvormer, en 1 mix ac in de garage, dan is de meterkast wel precies halverwege...

Misschien maar onderin de meterkast..

[ Voor 77% gewijzigd door --WaaZaa-- op 15-09-2026 16:29 ]

prutsert


  • justie75
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 07-10 07:22
--WaaZaa-- schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:27:
Heeft iemand de afmetingen van de powerhub? Of ik kijk scheef, of ze staan nergens...
In de documentatie lees ik dat de 1P/3P de volgende afmetingen heeft:
Dimensions 520 × 173.5 × 400 mm

  • justie75
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 07-10 07:22
--WaaZaa-- schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 15:27:
Heeft iemand de afmetingen van de powerhub? Of ik kijk scheef, of ze staan nergens... scheef dus |:(


[...]

Damn, dat is best een groot ding. Hoe lossen jullie dat allemaal op? Ik zou 'm liefste in de meterkast hangen. Er komt 1 mix pro op zolder t.b.v. vervangen huidige zonnepanelen string omvormer, en 1 mix ac in de garage, dan is de meterkast wel precies halverwege...

Misschien maar onderin de meterkast..
Bij mij komt hij in de garage te hangen bij de 3 acuu's, genoeg ruimte daar.
In de meterkast zou indd bij mij ook voor geen "meter" passen ;)

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 07-10 17:38
Blijft onhandig.
Je moet dan twee kabels vanaf je meterkast naar de garage leggen en daar gaat dan al het verbruik van je hele huis dan doorheen dus hebt daar 4mm2 kabels voor nodig.

Of je moet afzien van de backup functionaliteit om de batterij bij stroomuitval te kunnen gebruiken, maar dan valt het nut van die powerhub gewoon weg.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.

Ben(V) schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 17:10:
Blijft onhandig.
Je moet dan twee kabels vanaf je meterkast naar de garage leggen en daar gaat dan al het verbruik van je hele huis dan doorheen dus hebt daar 4mm2 kabels voor nodig.

Of je moet afzien van de backup functionaliteit om de batterij bij stroomuitval te kunnen gebruiken, maar dan valt het nut van die powerhub gewoon weg.
Ik vrees dat Zendure bij het ontwerp van de powerhub gewoon geen rekening heeft gehouden met een redelijk uniek fenomeen als de “meterkast” zoals wij deze kennen.
één centrale, strak georganiseerde kast direct naast de voordeur waarin stroom, gas, water en internet samenkomen—is typisch Nederlands en zie je vrijwel in geen ander land.

Zendure zal zich eerder richten naar hún grote markten en daar past deze dus prima in veel van de situaties.

  • bestel2k
  • Registratie: Februari 2020
  • Niet online
hoe zetten jullie de off grind uitgang van de Zendure mix in. Zelf zat ik te denken om hierachter een onderverdeelkast (los van de hoofdverdeelkast) te zetten met z’n eigen lastschakelaar en 2 of 3 alamatks waar wat verlichting van het huis en kleine verbruikers achter zitten. Of is dit ‘not don’?

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 00:36
bestel2k schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 21:00:
hoe zetten jullie de off grind uitgang van de Zendure mix in. Zelf zat ik te denken om hierachter een onderverdeelkast (los van de hoofdverdeelkast) te zetten met z’n eigen lastschakelaar en 2 of 3 alamatks waar wat verlichting van het huis en kleine verbruikers achter zitten. Of is dit ‘not don’?
Er is in het Marstek topic wel eens een discussie geweest of het de bedoeling is om die permanent te gebruiken. Bij Marstek vond ik dat een beetje een non-discussie, omdat 1 van de instelmogelijkheden van de Marstek de 'UPS' stand was, wat voor mij wel permanent gebruik suggereert. Ik heb geen reden om aan te nemen dat het met de Zendures niet zou kunnen, maar heb het omgekeerde ook niet echt geclaimd zien worden.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 07:40
<Pakt knuppel, gooit hem in het hoenderhok>

Met veel interesse lees ik regelmatig de discussies over noodstroom, UPS, bekabeling etc.

Zelf heb ik twee jaar geleden bijna een hele dure krabbel op een contract gezet die mij een state of the art batterij pakket met noodstroom zou geven, dit voor net geen 20k incl. Installatie waarbij ik dan wel zelf de 50% arbeid zou pakken die ik zelf kon doen.

Ik heb mijn handtekening toen gezet onder een 3-jaar vast voor 0,21 per kWh. en heb standje ‘kijkt kat uit boom’ aangenomen.

Kat zit nu binnen te eten en ik heb nog geen 7k uitgegeven en heb effectief 4kwh meer te laden en ontladen als onder die andere set up.

Waarom ben ik toen gaan twijfelen? Kabel lengte en afstand naar batterij locatie en de belangrijkste vraag, hoe vaak ga ik dit nodig hebben?

Antwoord? De afgelopen 25 jaar als ik me niet vergis, 2 keer. Wakker worden, wekker knippert, je kent het wel.

Wat had dit mij in zo’n situatie opgeleverd als ik noodstroom had gehad? Een wekker die afging. Nu met mijn Zendure kan ik de elektrische kachel laten branden, ik kan de vrieskist laten vriezen en wifi, tja, wifi…daar heb je geen f@ck aan als de lokale internet boer om de hoek zit (Ziggo hoeft je buurman niet te zijn, het verdeel station is zeer nabij ).

Dus ja, iedereen loopt de noodstroom trompet te toeteren in zijn marketing, maar serieus…is dit over het algemeen genomen iets wat wij consumenten in moeten calculeren?

Mijn opinie lijkt mij met enige knipoog duidelijk verwoord, mijn advies: blijf nadenken.

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
@bigkevx2 Eens met je betoog. Ik kijk ook met verbazing hoeveel mensen deze functionaliteit belangrijk vinden. Wellicht hetzelfde reden waarom geen ander land ter wereld zoveel verzekeringen zijn per persoon..
Voor die ene keer, rol ik wel een verlengsnoertje uit naar de koelkast en vriezer. Scheelt me flink bak met geld en (wat veel mensen vergeten) een flinke bak aan 'stand by ' stroom van de UPS. Het monitoren kost bij sommige partijen 10-en Watts continue...
bigkevx2 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 22:50:
<Pakt knuppel, gooit hem in het hoenderhok>

Met veel interesse lees ik regelmatig de discussies over noodstroom, UPS, bekabeling etc.

Zelf heb ik twee jaar geleden bijna een hele dure krabbel op een contract gezet die mij een state of the art batterij pakket met noodstroom zou geven, dit voor net geen 20k incl. Installatie waarbij ik dan wel zelf de 50% arbeid zou pakken die ik zelf kon doen.

Ik heb mijn handtekening toen gezet onder een 3-jaar vast voor 0,21 per kWh. en heb standje ‘kijkt kat uit boom’ aangenomen.

Kat zit nu binnen te eten en ik heb nog geen 7k uitgegeven en heb effectief 4kwh meer te laden en ontladen als onder die andere set up.

Waarom ben ik toen gaan twijfelen? Kabel lengte en afstand naar batterij locatie en de belangrijkste vraag, hoe vaak ga ik dit nodig hebben?

Antwoord? De afgelopen 25 jaar als ik me niet vergis, 2 keer. Wakker worden, wekker knippert, je kent het wel.

Wat had dit mij in zo’n situatie opgeleverd als ik noodstroom had gehad? Een wekker die afging. Nu met mijn Zendure kan ik de elektrische kachel laten branden, ik kan de vrieskist laten vriezen en wifi, tja, wifi…daar heb je geen f@ck aan als de lokale internet boer om de hoek zit (Ziggo hoeft je buurman niet te zijn, het verdeel station is zeer nabij ).

Dus ja, iedereen loopt de noodstroom trompet te toeteren in zijn marketing, maar serieus…is dit over het algemeen genomen iets wat wij consumenten in moeten calculeren?

Mijn opinie lijkt mij met enige knipoog duidelijk verwoord, mijn advies: blijf nadenken.
Je spreekt uit mijn hart, niets aan toe te voegen.
Het lijkt wel net zo’n toverwoord als AI.
Er worden dingen aan AI gevraagd die met gemak op een bierviltje kunt neerzetten.
Met noodstroom dus net zo, prachtig hoe jij het verwoord hebt.
Doet me denken aan KISS.

  • justie75
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 07-10 07:22
Ben(V) schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 17:10:
Blijft onhandig.
Je moet dan twee kabels vanaf je meterkast naar de garage leggen en daar gaat dan al het verbruik van je hele huis dan doorheen dus hebt daar 4mm2 kabels voor nodig.

Of je moet afzien van de backup functionaliteit om de batterij bij stroomuitval te kunnen gebruiken, maar dan valt het nut van die powerhub gewoon weg.
Voor mij was het inderdaad de vraag, ga ik 1 of twee kabels aanleggen en toch gekozen voor 2, want ik ben toch al bezig. Verdere aanpassingen vallen best mee.

5x6mm2 kabels zijn nou ook weer niet schikbarend duur om van de meterkast naar de garage te trekken (in mijn geval staat de garage tegen de woning aan en in de buurt van de meterkast).

Een andere reden is, omdat ik het erg interessant vind om als tweaker mee bezig te zijn in de woning. Terugverdienen is voor mij minder belangrijk. Keuzevrijheid en speelruimte wel.

  • V-8
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 07-10 10:00

V-8

V-8 schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 15:24:
Dear Zendure Support,

I would like to request a feature / report a bug regarding the PV input of the Zendure SolarFlow 4000 AC+.

When my PV installation is connected to the PV-in AC input, I want the system to be able to bypass the solar energy when the battery is not actively scheduled to charge.

At the moment, the system ALWAYS automatically stores available PV energy in the battery whenever there is PV-production.
This is not always desirable when using dynamic electricity prices.

For example:
  • During expensive hours, I want the solar energy to be exported to the grid rather than stored in the battery.
  • During cheap hours, I want the battery to charge from the grid according to my charging schedule.
  • However, if the battery has already been partially or fully charged with solar energy earlier, there is less available capacity for the planned cheap-hour charging.
In other words, I want to be able to configure the system as follows:

Battery charging OFF → PV energy is bypassed and exported to the grid.
Battery charging ON → PV energy is allowed to charge the battery.

The important point is that the PV input should not automatically override the charging schedule simply because there is available solar power.

Ideally, this would be available as a setting such as:

“PV charging follows charging schedule”
or
“Bypass PV when battery charging is disabled.”

This would make the SolarFlow 4000 AC+ much more suitable for users with dynamic electricity tariffs who want to optimize both solar export and battery charging based on electricity prices.

Could you please let me know whether this functionality is currently possible, planned, or could be added through a firmware update?
Reactie Zendure:


Dear Customer,

Thank you for your detailed feedback and for sharing your suggestions regarding the SolarFlow 4000 AC+ functionality.

We understand your feedback regarding the PV input logic and your request for a feature that allows the system to bypass solar energy when battery charging is disabled.

Your suggestion regarding better control of solar export and battery charging schedules under dynamic electricity pricing scenarios is very valuable. We have already submitted the issue you reported, along with your feature suggestions, to our development team for further investigation and evaluation.

The development team is expected to need approximately 5 working days to analyze the situation. We kindly ask for your patience during this process. We will continue to follow up on the progress and provide you with updates as soon as we receive further information.

Thank you for your understanding, patience, and continued support of Zendure products. Your feedback is very important for our future product improvements.
Nieuwe reactie Zendure:

Dear Customer,

Thank you for providing such a detailed explanation of your requirements regarding the SolarFlow 4000 AC+ PV-IN AC function, as well as your suggestions for improving energy management under dynamic electricity tariffs.

Regarding the PV-IN AC shutdown issue you reported, we have analyzed the situation. This behavior is caused by over-coupling.

When the PV input power exceeds the current load demand plus the maximum charging power that the battery can accept, the system may trigger a protection mechanism and temporarily disable the PV-IN AC interface to prevent abnormal energy flow.

When the battery is not fully charged, the system will not allow energy backflow into the PV input side. Therefore, when there is excess PV power that cannot be absorbed by the load or battery, the PV-IN AC interface may be turned off.

Regarding your feature request:

“PV charging follows charging schedule”

or

“Bypass PV when battery charging is disabled”

We have recorded your suggestion and will forward it to our product team for further evaluation.

In future updates, we plan to introduce a scheduled smart mode feature, which will allow users to automatically switch between different operating modes according to their preset schedules. We will continue to evaluate whether this function can better meet the needs of users with dynamic electricity tariffs and further optimize the user experience.

Thank you again for providing such a detailed usage scenario and valuable feedback. Your suggestions are very helpful for improving our products and features.

If you encounter the PV-IN AC shutdown issue again, please feel free to provide the exact occurrence time, PV input power, load power, and battery status screenshots at that moment. We will continue to assist you with further analysis.

Thank you for your understanding and support.

Zendure Support Team


Ik ben nog niet tevreden, ik wil dat de bypass stuurbaar is of in ieder geval automatisch geactiveerd wordt als de accu niet op 'laden' staat.

Tesla MYJ SR | BMW i3S 94Ah | 4.070WP Z/O + 2.100WP N/W | Zendure 8 kWh | Home Assistant


  • g-j-t
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07:49
V-8 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:15:
[...]

Nieuwe reactie Zendure:


In future updates, we plan to introduce a scheduled smart mode feature, which will allow users to automatically switch between different operating modes according to their preset schedules. We will continue to evaluate whether this function can better meet the needs of users with dynamic electricity tariffs and further optimize the user experience.
Dit deel staat me wel aan. "Future" is wel een breed begrip. Maar leek me ook al een logische optie.
g-j-t schreef op woensdag 16 september 2026 @ 11:42:
[...]


Dit deel staat me wel aan. "Future" is wel een breed begrip. Maar leek me ook al een logische optie.
Waarom zo negatief, wees blij dat ze deze weg gaan inslaan en ja ik heb dat net als velen van ons al vaker geopperd. En ik heb liever dat het dan ook goed geïmplementeerd wordt ipv half-klaar over de schutting wordt gegooid.

  • g-j-t
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07:49
Jan-tweak schreef op woensdag 16 september 2026 @ 11:49:
[...]

Waarom zo negatief, wees blij dat ze deze weg gaan inslaan en ja ik heb dat net als velen van ons al vaker geopperd. En ik heb liever dat het dan ook goed geïmplementeerd wordt ipv half-klaar over de schutting wordt gegooid.
Ik had het niet negatief bedoeld, meer positief kritisch :).

  • bestel2k
  • Registratie: Februari 2020
  • Niet online
justie75 schreef op woensdag 16 september 2026 @ 08:09:
[...]

Voor mij was het inderdaad de vraag, ga ik 1 of twee kabels aanleggen en toch gekozen voor 2, want ik ben toch al bezig. Verdere aanpassingen vallen best mee.

5x6mm2 kabels zijn nou ook weer niet schikbarend duur om van de meterkast naar de garage te trekken (in mijn geval staat de garage tegen de woning aan en in de buurt van de meterkast).

Een andere reden is, omdat ik het erg interessant vind om als tweaker mee bezig te zijn in de woning. Terugverdienen is voor mij minder belangrijk. Keuzevrijheid en speelruimte wel.
Zelf heb ik nog geenbatterij en zit nog te twijfelen tussen Zendure en Anker. Een backup optie zou hier een kleine afweging kunnen betekenen.

Met de Zendure en de vrij grote en dure box zie ik het ook niet snel doen. Rechtstreeks achter de off grid aansluiting zie ik dan ook zelf niet direct zitten ook omdat deze via een Schuko aangesloten zou zitten wat niet hoort voor een aansluiting naar een onderverdeelkast.

Echter ben ik ook aan het kijken bij Anker Solix solarbank max AC. Bij deze kun kun je de backup auto-switch gebruiken. Deze bouw je in je hoofdverdeelkast en staat via een utp kabel in contact met de batterij. Hierbij heb je naast deze switch niets extra nodig aan kabels en andere aanpassingen behalve dat de autoswitch tussen je hoofdschakelaar en de groepen komt en je hier dus in je kast wat ruimte voor nodig hebt. Deze switch leest direct de AC uit. Een P1 meter of andere verbruiksmeter is dan niet meer nodig dus deze kosten spaar je uit. Kosten van de switch 250,-. Prijs vind ik meevallen ondanks dat de kans dat het ooit zal gebruikt worden is nihil.

Ik zie dit als mooi simpel alternatief en kan me net dat zetje geven richting Anker ondanks dat ik ook heel veel andere voordelen in de Zendure zie.

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07-10 15:21
bestel2k schreef op woensdag 16 september 2026 @ 12:54:
[...]

Zelf heb ik nog geenbatterij en zit nog te twijfelen tussen Zendure en Anker. Een backup optie zou hier een kleine afweging kunnen betekenen.

Met de Zendure en de vrij grote en dure box zie ik het ook niet snel doen. Rechtstreeks achter de off grid aansluiting zie ik dan ook zelf niet direct zitten ook omdat deze via een Schuko aangesloten zou zitten wat niet hoort voor een aansluiting naar een onderverdeelkast.

Echter ben ik ook aan het kijken bij Anker Solix solarbank max AC. Bij deze kun kun je de backup auto-switch gebruiken. Deze bouw je in je hoofdverdeelkast en staat via een utp kabel in contact met de batterij. Hierbij heb je naast deze switch niets extra nodig aan kabels en andere aanpassingen behalve dat de autoswitch tussen je hoofdschakelaar en de groepen komt en je hier dus in je kast wat ruimte voor nodig hebt. Deze switch leest direct de AC uit. Een P1 meter of andere verbruiksmeter is dan niet meer nodig dus deze kosten spaar je uit. Kosten van de switch 250,-. Prijs vind ik meevallen ondanks dat de kans dat het ooit zal gebruikt worden is nihil.

Ik zie dit als mooi simpel alternatief en kan me net dat zetje geven richting Anker ondanks dat ik ook heel veel andere voordelen in de Zendure zie.
Hier al meer voorbij zien komen, dat gaan om één enkele fase noodstroom. De Powerhub van Zendure is 3 fase (mits je 3 zendure's koopt). Maar dan krijg je de Powerhub er ook 'gratis' bij.
De Powerhub simuleert je 3x 1 fase accu's als één grote driefase accu, ook rekening houdend met SoC's etc.

  • pzijde
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 06-10 18:07
Getverdemme schreef op woensdag 16 september 2026 @ 13:17:
[...]

Hier al meer voorbij zien komen, dat gaan om één enkele fase noodstroom. De Powerhub van Zendure is 3 fase (mits je 3 zendure's koopt). Maar dan krijg je de Powerhub er ook 'gratis' bij.
De Powerhub simuleert je 3x 1 fase accu's als één grote driefase accu, ook rekening houdend met SoC's etc.
Er is toch wel een verschil met een accu in combinatie met een 3-fase omvormer. De Powerhub lust, volgens mijn informatie, de 3 losse fasen door. Er is dus geen sprake van echte fasebalancering. Een 3-fase omvormer kan zonnestroom die binnenkomt op een bepaalde fase verplaatsen naar een andere fase. Dat geeft je meer capaciteit en speelruimte. Het zou me ook niets verbazen als bij stroomuitval de batterijen ongelijk ontladen worden.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 00:36
pzijde schreef op woensdag 16 september 2026 @ 15:19:
[...]

Er is toch wel een verschil met een accu in combinatie met een 3-fase omvormer. De Powerhub lust, volgens mijn informatie, de 3 losse fasen door. Er is dus geen sprake van echte fasebalancering. Een 3-fase omvormer kan zonnestroom die binnenkomt op een bepaalde fase verplaatsen naar een andere fase. Dat geeft je meer capaciteit en speelruimte. Het zou me ook niets verbazen als bij stroomuitval de batterijen ongelijk ontladen worden.
Dat zouden degenen die hem hier al gebruiken kunnen proberen. Nachtje de hoofdschakelaar er af (mits de batterijen voldoende gevuld zijn) en kijken wat er gebeurd met de SoC's. @stopie of @Sted74 interesse in een experimentje vannacht?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07:51
Kan iemand mij vertellen wat er gebeurt als ik een Mix koop en met een Lan kabel verbind.

Heb ik den direct toegang tot de lokale API of moet ik de batterij eerst bij Zendure aanmelden via de app?
denneappel schreef op woensdag 16 september 2026 @ 17:10:
Kan iemand mij vertellen wat er gebeurt als ik een Mix koop en met een Lan kabel verbind.

Heb ik den direct toegang tot de lokale API of moet ik de batterij eerst bij Zendure aanmelden via de app?
Volgens mij is die lan poort bedoeld als vervanging van een WiFi connectie, dus ja, je moet als je de Zendure app wilt gebruiken je gewoon aanmelden.

  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 07:51
Ik gebruik voor mijn 800pro's enkel de lokale API. De Zendures hangen in een geisoleerd vlan en dat werkt prima. Ik zou het dus als voordeel zien als ik de batterijen niet eerst moet aanmelden bij Zendure.

  • Gemeni
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 05-10 13:54
bigkevx2 schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 22:50:
<Pakt knuppel, gooit hem in het hoenderhok>

Met veel interesse lees ik regelmatig de discussies over noodstroom, UPS, bekabeling etc.

Zelf heb ik twee jaar geleden bijna een hele dure krabbel op een contract gezet die mij een state of the art batterij pakket met noodstroom zou geven, dit voor net geen 20k incl. Installatie waarbij ik dan wel zelf de 50% arbeid zou pakken die ik zelf kon doen.

Ik heb mijn handtekening toen gezet onder een 3-jaar vast voor 0,21 per kWh. en heb standje ‘kijkt kat uit boom’ aangenomen.

Kat zit nu binnen te eten en ik heb nog geen 7k uitgegeven en heb effectief 4kwh meer te laden en ontladen als onder die andere set up.

Waarom ben ik toen gaan twijfelen? Kabel lengte en afstand naar batterij locatie en de belangrijkste vraag, hoe vaak ga ik dit nodig hebben?

Antwoord? De afgelopen 25 jaar als ik me niet vergis, 2 keer. Wakker worden, wekker knippert, je kent het wel.

Wat had dit mij in zo’n situatie opgeleverd als ik noodstroom had gehad? Een wekker die afging. Nu met mijn Zendure kan ik de elektrische kachel laten branden, ik kan de vrieskist laten vriezen en wifi, tja, wifi…daar heb je geen f@ck aan als de lokale internet boer om de hoek zit (Ziggo hoeft je buurman niet te zijn, het verdeel station is zeer nabij ).

Dus ja, iedereen loopt de noodstroom trompet te toeteren in zijn marketing, maar serieus…is dit over het algemeen genomen iets wat wij consumenten in moeten calculeren?

Mijn opinie lijkt mij met enige knipoog duidelijk verwoord, mijn advies: blijf nadenken.
Ik denk dat ik die vraag wel kan beantwoorden, we leven in een onzekere wereld. Althans dat gevoel krijgen we minimaal uit alle (sociale) media.

Voor veel mensen is noodstroom daarom een veilig gevoel. Als de pleures uitbreekt heb ik het goed voor elkaar idee…

Ergens snap ik dat wel. Als ik een nieuw huis liet bouwen zou ik misschien ook wel voor die circa 7000,- dat veilige gevoel erbij kopen. Ook al is dat rationeel natuurlijk niet nodig.

Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 00:36
Gemeni schreef op woensdag 16 september 2026 @ 21:06:
[...]

Ik denk dat ik die vraag wel kan beantwoorden, we leven in een onzekere wereld. Althans dat gevoel krijgen we minimaal uit alle (sociale) media.

Voor veel mensen is noodstroom daarom een veilig gevoel. Als de pleures uitbreekt heb ik het goed voor elkaar idee…

Ergens snap ik dat wel. Als ik een nieuw huis liet bouwen zou ik misschien ook wel voor die circa 7000,- dat veilige gevoel erbij kopen. Ook al is dat rationeel natuurlijk niet nodig.
Een bepaalde vorm van backup kan zelfs al voor een heel stuk minder. Ik had tot enkele dagen geleden een Marstek Venus A (weggedaan omdat ik 2x een set had met verschroeide connectoren, en 1x een set die DOA was), en dan heb je incl 4 zonnepanelen al voor zo'n 1800 euro (mits zelf gedaan) een backup die vriezer, koelkast en wat klein elektrisch spul onbeperkt kan aanhouden. Dat vond ik persoonlijk wel een fijne gedachte als zelfs de overheid al begint te dreigen met stroomstoringen.

Dat zou je zelfs mee kunnen wegen in ROI: als de stroom er een keer 24 uur of meer vanaf gaat heb je al snel een paar honderd euro terug verdient met de inhoud van de vriezer.

Dat gevoel van zekerheid ga ik wel missen als (als het goed is) over enkele dagen mijn 2 (van de 3) Solarflow's 800 Plus aankomen.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP

Gemeni schreef op woensdag 16 september 2026 @ 21:06:
[...]

Ik denk dat ik die vraag wel kan beantwoorden, we leven in een onzekere wereld. Althans dat gevoel krijgen we minimaal uit alle (sociale) media.
oke, maar als het dus zo erg wordt dat het stroomnet voor dagen of zelfs weken gaat uitvallen wat je op dit moment in Oekraïne ziet zal je een thuis-batterij met noodstroom ook niet echt verder helpen, nu niet en in de winter wanneer je het veel meer nodig zou hebben al helemaal niet.
Als dat gebeurt, bv dat Rusland ons gaat aanvallen, hebben we heel wat andere problemen.

Daartegen heeft Nederland een van de beste stroomnetten in de wereld en niet zoals bepaalde delen van bv de US waar om de haverklap de stroom uitvalt en heel grote gebieden ( verschillende staten ) zelfs volledig afhankelijk zijn van stroomlevering vanuit het buitenland.

Dus noodstroom, verder dan wat bij de Zendure nu al mogelijk is lijkt mij voor het overgrote deel van Nederland volledig overbodig en overdreven. Maar als mensen daar hun zuurverdiende geld willen uitgeven moeten ze dat vooral doen.
Voor veel mensen is noodstroom daarom een veilig gevoel. Als de pleures uitbreekt heb ik het goed voor elkaar idee…

Ergens snap ik dat wel. Als ik een nieuw huis liet bouwen zou ik misschien ook wel voor die circa 7000,- dat veilige gevoel erbij kopen. Ook al is dat rationeel natuurlijk niet nodig.

  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 07:40
Jan-tweak schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:46:
[...]
oke, maar als het dus zo erg wordt dat het stroomnet voor dagen of zelfs weken gaat uitvallen wat je op dit moment in Oekraïne ziet zal je een thuis-batterij met noodstroom ook niet echt verder helpen, nu niet en in de winter wanneer je het veel meer nodig zou hebben al helemaal niet.
Als dat gebeurt, bv dat Rusland ons gaat aanvallen, hebben we heel wat andere problemen.

Daartegen heeft Nederland een van de beste stroomnetten in de wereld en niet zoals bepaalde delen van bv de US waar om de haverklap de stroom uitvalt en heel grote gebieden ( verschillende staten ) zelfs volledig afhankelijk zijn van stroomlevering vanuit het buitenland.

Dus noodstroom, verder dan wat bij de Zendure nu al mogelijk is lijkt mij voor het overgrote deel van Nederland volledig overbodig en overdreven. Maar als mensen daar hun zuurverdiende geld willen uitgeven moeten ze dat vooral doen.

[...]
Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten, deze redenering klopt volledig. Investeren in directe pv aansluiting op je batterij (kan met Zendure dus) is veel waardevoller in zo'n geval dan een heel huis zonder knipperen over te laten schakelen.

Een ups heeft imo alleen zin als je vitale servers hebt draaien die echt niet uit mogen. En als je die dus thuis hebt staan dan is het fundament onder deze architectuur al van drijfzand gemaakt.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 00:36
bigkevx2 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:53:
[...]

Ik kan me hier alleen maar bij aansluiten, deze redenering klopt volledig. Investeren in directe pv aansluiting op je batterij (kan met Zendure dus) is veel waardevoller in zo'n geval dan een heel huis zonder knipperen over te laten schakelen.

Een ups heeft imo alleen zin als je vitale servers hebt draaien die echt niet uit mogen. En als je die dus thuis hebt staan dan is het fundament onder deze architectuur al van drijfzand gemaakt.
Eens! Mijn gevoel van veiligheid zat bij de Marstek Venus A (met 2400 wp aan aangesloten panelen) vooral in het idee dat ik bij problemen in de wereld mijn vriezer bevroren kan houden, wat toch al snel een kilo of 40 extra voedsel oplevert.

Ik zit dan ook een beetje te twijfelen of ik tzt een 3e Solarflow 800 Plus koop, of toch voor een ruim 2x zo dure 800 Pro moet gaan. Voelt een beetje als verspilling voor iets waarvan ik maar een klein deel van de extra functionaliteit gebruik, maar het geeft wel wat gemoedsrust.

Hopen op een goede aanbieding van de 800 Pro dus (hoewel ik het idee heb dat die pro versies relatief weinig in de ramsj gaan).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP


  • bjornricardo33
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 20:39
woeper schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:58:
[...]

Ik heb de 4000 en zou die absoluut niet in de woonkamer plaatsen vanwege het geluid. Bij het laden en ontladen is het geluid duidelijk hoorbaar. Bij hoge belasting is het een zoem geluid
Ik heb er eentje in de garage staan. Zolang je onder de 800 watt blijft, is hij lekker stil, maar boven de 1500 watt maakt hij een irritant geluid dat bij 3000 watt of meer alleen maar erger wordt. Bovendien is het nu nog redelijk koud; zodra het warmer wordt, zal dat geluid alleen maar toenemen. Ik zou deze accu absoluut niet in de woonkamer zetten.

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07-10 15:21
onlinaius schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:17:
[...]

Eens! Mijn gevoel van veiligheid zat bij de Marstek Venus A (met 2400 wp aan aangesloten panelen) vooral in het idee dat ik bij problemen in de wereld mijn vriezer bevroren kan houden, wat toch al snel een kilo of 40 extra voedsel oplevert.

Ik zit dan ook een beetje te twijfelen of ik tzt een 3e Solarflow 800 Plus koop, of toch voor een ruim 2x zo dure 800 Pro moet gaan. Voelt een beetje als verspilling voor iets waarvan ik maar een klein deel van de extra functionaliteit gebruik, maar het geeft wel wat gemoedsrust.

Hopen op een goede aanbieding van de 800 Pro dus (hoewel ik het idee heb dat die pro versies relatief weinig in de ramsj gaan).
Nou mooi dat jullie het hier allemaal eens mee zijn, dat was in de eerdere berichten ook al duidelijk genoeg. De mensen die het wel willen en het geld ervoor over hebben het wel lekker laten installeren dan. Het is ook maar te hopen dat het zo min mogelijk gebruikt gaat moeten worden.
Getverdemme schreef op donderdag 17 september 2026 @ 10:52:
[...]

Nou mooi dat jullie het hier allemaal eens mee zijn, dat was in de eerdere berichten ook al duidelijk genoeg. De mensen die het wel willen en het geld ervoor over hebben het wel lekker laten installeren dan. Het is ook maar te hopen dat het zo min mogelijk gebruikt gaat moeten worden.
Tuurlijk, ik denk dat niemand is die je gaat tegenhouden. Echter de ervaring leert dat mensen vooral in de verhalen geloven dat gezien de media berichten dat ons stroomnet op het punt staat volledig in elkaar aan het storten is en je daarom een veel te dure noodstroomvoorziening via een veel te dure batterij nodig zou moeten hebben.
En deze volledig verkeerde informatie is hier dus door diverse mensen volgens mij ontkracht.
En ja, in heel bijzondere gevallen, veelal vanwege levensbedreigende medische situaties is een dergelijk systeem noodzakelijk, en die beste mensen hebben dat veelal of is in de apparatuur zelf al voorzien.
Voor de rest is zoals hierboven is aangegeven de noodstroomvoorziening van een Zendure 3000/4000 mix of andere Zendure batterij systemen meer dan voldoende.

[ Voor 7% gewijzigd door Jan-tweak op 17-09-2026 11:22 ]


  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Laten we de nut van de noodstroom achter ons laten. Argumenten zijn gedeeld, wordt het niet anders van. De een vind het niet nodig, de ander heeft er graag het geld voor over. Ieder zijn afweging, de argumenten zijn besproken.

Over naar de Zendures..

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07-10 15:21
IJsbeer schreef op donderdag 17 september 2026 @ 11:53:
Laten we de nut van de noodstroom achter ons laten. Argumenten zijn gedeeld, wordt het niet anders van. De een vind het niet nodig, de ander heeft er graag het geld voor over. Ieder zijn afweging, de argumenten zijn besproken.

Over naar de Zendures..
Eens! Daarover gesproken mijn geclaimde Powerhub is zojuist binnengekomen, vanavond eens bekijken hoe dat bakbeest eruit ziet en hoe de 3 Mix'en ermee (beter) gaan samenwerken.

  • woeper
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 07:55
op welk vermogen laden en ontladen zou de 4000Mix het meest efficiënt zijn? Ik heb de batterij de afgelopen week steeds op 4000kW laten laden en ontladen en kom uit op een RTE van "maar" 82.5% volgens de Gielz integratie. Dit vind ik aan de lage kant dus op 100% vermogen laden-en ontladen is denk ik niet het meest efficiënt maar wat dan wel? op 80% vermogen?

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Getverdemme schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:18:
[...]

Eens! Daarover gesproken mijn geclaimde Powerhub is zojuist binnengekomen, vanavond eens bekijken hoe dat bakbeest eruit ziet en hoe de 3 Mix'en ermee (beter) gaan samenwerken.
Whoop whoop ;). Pics or it didn't happen!

  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
woeper schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:22:
op welk vermogen laden en ontladen zou de 4000Mix het meest efficiënt zijn? Ik heb de batterij de afgelopen week steeds op 4000kW laten laden en ontladen en kom uit op een RTE van "maar" 82.5% volgens de Gielz integratie. Dit vind ik aan de lage kant dus op 100% vermogen laden-en ontladen is denk ik niet het meest efficiënt maar wat dan wel? op 80% vermogen?
In lage vermogens neemt het snel af, volgens mij, hoe hoger hoe beter.

  • pieterhi
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 23:54
IJsbeer schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:35:
[...]

In lage vermogens neemt het snel af, volgens mij, hoe hoger hoe beter.
Inderdaad, check de review van energienerds, met hun eenvoudige test met (denk ik) één apparaat, komen ze op:

- 85,7% op 3.000 W laden en ontladen

- 86,1% op 800 W laden en ontladen

Daarnaast de opmerking:

"Houd er rekening mee dat dit resultaten zijn onder ideale omstandigheden. Zodra het systeem op een lager vermogen werkt voor een ‘Nul-op-de-Meter’-scenario, zakt het rendement naar 78% tot 82%. Hoe lager de gevraagde last, hoe minder efficiënt een omvormer werkt; een universele eigenschap van thuisbatterijen die niet beperkt is tot Zendure alleen."

Ze hebben ook een uitleg waarom dit zo is.

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 23:27
Hoop dat jullie wat meer uitleg aan mij kunnen geven , loop vast op het volgende.

We zijn aan orienteren voor thuis accu en heb al paar keer zendure in me "mandje" gehad , en iedere keer twijfel.

Achtergrond:
We hebben best veel zonnepanelen liggen en die leveren in piek 8000 op (omvormer is begrenst op 8kw)
Omvormer heeft 2 stringen (oost . west) en is 3f

Doel:
Op dit moment leveren wij overdag best veel terug aan het net , terwijl we snachts dan weer van net gebruiken. Dit is natuurlijk zonde.

Sinds Jan een volledig electrische auto en als we thuis zijn overdag laad deze lekker op overschot op. Komt ook vaak voor dat dit overdag niet kan en wordt het snachts laden.

We willen beter omgaan met overschot en dit zelf gebruiken in de nacht uren. Tot zo ver snap ik het nog wel :-)
Wat ik niet begrijp is het volgende , als ik zon opwek heb ik (aanname) de 8000 watt verdeeld over de 3f. Als ik laad ( ook 3f) wordt het netjes verdeeld over de 3f met laden. Afhankelijk van het overschot.

We willen starten met 1 batterij , dus ik heb overschot van de (aanname 8000watt) , maar op 1 fase maar de batterij. => Hoe gaat dit dan in de praktijk ?

1 batterij is helemaal vol en gaan de nacht in , auto gaat vrolijk laden op 3f maar de batterij is maar 1 fase => Hoe gaat dit dan in de praktijk ?

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • IJsbeer
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:01:
Hoop dat jullie wat meer uitleg aan mij kunnen geven , loop vast op het volgende.

We zijn aan orienteren voor thuis accu en heb al paar keer zendure in me "mandje" gehad , en iedere keer twijfel.

Achtergrond:
We hebben best veel zonnepanelen liggen en die leveren in piek 8000 op (omvormer is begrenst op 8kw)
Omvormer heeft 2 stringen (oost . west) en is 3f

Doel:
Op dit moment leveren wij overdag best veel terug aan het net , terwijl we snachts dan weer van net gebruiken. Dit is natuurlijk zonde.

Sinds Jan een volledig electrische auto en als we thuis zijn overdag laad deze lekker op overschot op. Komt ook vaak voor dat dit overdag niet kan en wordt het snachts laden.

We willen beter omgaan met overschot en dit zelf gebruiken in de nacht uren. Tot zo ver snap ik het nog wel :-)
Wat ik niet begrijp is het volgende , als ik zon opwek heb ik (aanname) de 8000 watt verdeeld over de 3f. Als ik laad ( ook 3f) wordt het netjes verdeeld over de 3f met laden. Afhankelijk van het overschot.

We willen starten met 1 batterij , dus ik heb overschot van de (aanname 8000watt) , maar op 1 fase maar de batterij. => Hoe gaat dit dan in de praktijk ?

1 batterij is helemaal vol en gaan de nacht in , auto gaat vrolijk laden op 3f maar de batterij is maar 1 fase => Hoe gaat dit dan in de praktijk ?
1 accu is begrenst op 3 of 4kWh (afhankelijk van type), dus er zal nog steeds veel via het net gaan

In Nederland is het zo dat voor de verekening nu (nog) alle fases bij elkaar opgeteld worden. Met andere woorden: als jou auto 11kWh in de nacht nodig heeft, de accu levert er 4kWh, dan betaal je dus 7kWh, ongeacht de fase onbelans die je doet.

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07-10 15:21
woeper schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:22:
op welk vermogen laden en ontladen zou de 4000Mix het meest efficiënt zijn? Ik heb de batterij de afgelopen week steeds op 4000kW laten laden en ontladen en kom uit op een RTE van "maar" 82.5% volgens de Gielz integratie. Dit vind ik aan de lage kant dus op 100% vermogen laden-en ontladen is denk ik niet het meest efficiënt maar wat dan wel? op 80% vermogen?
Ik heb ze alledrie ge-capped op 2500W. Ik kom op een 85.06% gemiddeld en dat is met 1x een Mix Pro erbij waarop de PV strings zijn aangesloten.

  • bigkevx2
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 07:40
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:01:
Hoop dat jullie wat meer uitleg aan mij kunnen geven , loop vast op het volgende.

We zijn aan orienteren voor thuis accu en heb al paar keer zendure in me "mandje" gehad , en iedere keer twijfel.

Achtergrond:
We hebben best veel zonnepanelen liggen en die leveren in piek 8000 op (omvormer is begrenst op 8kw)
Omvormer heeft 2 stringen (oost . west) en is 3f

Doel:
Op dit moment leveren wij overdag best veel terug aan het net , terwijl we snachts dan weer van net gebruiken. Dit is natuurlijk zonde.

Sinds Jan een volledig electrische auto en als we thuis zijn overdag laad deze lekker op overschot op. Komt ook vaak voor dat dit overdag niet kan en wordt het snachts laden.

We willen beter omgaan met overschot en dit zelf gebruiken in de nacht uren. Tot zo ver snap ik het nog wel :-)
Wat ik niet begrijp is het volgende , als ik zon opwek heb ik (aanname) de 8000 watt verdeeld over de 3f. Als ik laad ( ook 3f) wordt het netjes verdeeld over de 3f met laden. Afhankelijk van het overschot.

We willen starten met 1 batterij , dus ik heb overschot van de (aanname 8000watt) , maar op 1 fase maar de batterij. => Hoe gaat dit dan in de praktijk ?

1 batterij is helemaal vol en gaan de nacht in , auto gaat vrolijk laden op 3f maar de batterij is maar 1 fase => Hoe gaat dit dan in de praktijk ?
@IJsbeer geeft al antwoord maar ik lees nog een andere vraag. 3 fase in en uit maar 1 fase batterij. Hoe werkt dat?

Vrij eenvoudig, fase saldering. Je meterkast / energiemeter kijkt naar het totaal. en de verdeling gaat automatisch. Stel, je auto staat op fase 3 te laden (in theorie) en je batterij met 4kw vermogen staat aangesloten op fase 1. Je auto ontvangt gewoon de stroom van fase 1 op fase 3.

Jouw situatie lijkt wel op wat ik heb en ik heb daarbij wel wat vragen/opmerkingen.

Moet je op 3 fasen laden of weet je niet beter? Ik heb hier oo 3 fase laden en die heb ik de afgelopen 7 jaar toch zeker al 3 keer gebruikt. 11kw naar EV en max 8kw van PV is nog altijd 3 kw inkoop (ook al betaald de baas misschien wel). Ga je naar 1 fase dan is het 0 inkoop.

Zaterdag wordt mijn Peblar aangesloten en kan ik standje zonneladen aanzetten. minimaal 1 fase op 6A (1380w) en maximaal 11kw, de paal stemt af met p1 meter, wolkje voor de zon? terugschakelen, volle bak? alles naar EV. Dit ga ik samen laten werken met mijn 3 batterijen van Zendure, ja klopt, 1 per fase, en dan is het spel begonnen om tot het gaatje te gaan om iedere PV element op te vangen en voor de meter te houden.

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 23:27
bigkevx2 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 13:30:
[...]

@IJsbeer geeft al antwoord maar ik lees nog een andere vraag. 3 fase in en uit maar 1 fase batterij. Hoe werkt dat?

Vrij eenvoudig, fase saldering. Je meterkast / energiemeter kijkt naar het totaal. en de verdeling gaat automatisch. Stel, je auto staat op fase 3 te laden (in theorie) en je batterij met 4kw vermogen staat aangesloten op fase 1. Je auto ontvangt gewoon de stroom van fase 1 op fase 3.

Jouw situatie lijkt wel op wat ik heb en ik heb daarbij wel wat vragen/opmerkingen.

Moet je op 3 fasen laden of weet je niet beter? Ik heb hier oo 3 fase laden en die heb ik de afgelopen 7 jaar toch zeker al 3 keer gebruikt. 11kw naar EV en max 8kw van PV is nog altijd 3 kw inkoop (ook al betaald de baas misschien wel). Ga je naar 1 fase dan is het 0 inkoop.

Zaterdag wordt mijn Peblar aangesloten en kan ik standje zonneladen aanzetten. minimaal 1 fase op 6A (1380w) en maximaal 11kw, de paal stemt af met p1 meter, wolkje voor de zon? terugschakelen, volle bak? alles naar EV. Dit ga ik samen laten werken met mijn 3 batterijen van Zendure, ja klopt, 1 per fase, en dan is het spel begonnen om tot het gaatje te gaan om iedere PV element op te vangen en voor de meter te houden.
Idd dat gedrag doet peblar business hier ook , schaalt dynamische tussen 1f en 3f. Zie je vooral als je bv waterkoker aanzet 😉

Vraag stelling was even vanuit uiterste om het te snappen

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 23:27
Dank voor jullie antwoorden , dit schept idd de duidelijkheid.

Nu willen we klein starten en uitbreiden in de toekomst naar misschien meer. We zitten te kijken naar 2400(plus) , 3000 , 4000 en 4000 pro.

Waarvan de laatste al soort van afgevallen is omdat ik dacht dat we de omvormer hiermee konden vervangen. Maar dat blijkt niet te kunnen.

Voordeel van de 3000 of 4000 is dat je gelijk start met 8kw , dit is ook beetje de richting die wij wilde starten. En mogelijk uitbreiden naar 2f of 3f

3000 is statische en niet uitbreidbaar binnen de fase 4000 wel , maar nog geen informatie over bekend.

Ik neig dan om te starten met de 3000 en die verder uit te breiden als het nodig is met extra 3000.


Wat denken jullie ?

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • OscarAarts
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 07-10 07:42
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:29:
Dank voor jullie antwoorden , dit schept idd de duidelijkheid.

Nu willen we klein starten en uitbreiden in de toekomst naar misschien meer. We zitten te kijken naar 2400(plus) , 3000 , 4000 en 4000 pro.

Waarvan de laatste al soort van afgevallen is omdat ik dacht dat we de omvormer hiermee konden vervangen. Maar dat blijkt niet te kunnen.

Voordeel van de 3000 of 4000 is dat je gelijk start met 8kw , dit is ook beetje de richting die wij wilde starten. En mogelijk uitbreiden naar 2f of 3f

3000 is statische en niet uitbreidbaar binnen de fase 4000 wel , maar nog geen informatie over bekend.

Ik neig dan om te starten met de 3000 en die verder uit te breiden als het nodig is met extra 3000.


Wat denken jullie ?
Het is net wat je zelf het prettigste vindt.
Met 3x een 3000 heb je toch al 24kWh aan opslag.
Tevens kun je maximaal 9kW laden, dit ga je niet halen op solar only, want je omvormer is maar 8kW.

Als je aan 24kWh opslag voldoende hebt (je moet het vol krijgen, maar ook weer leeg gedurende de nacht) dan is 3x een 3000 voldoende.
Echter 2x een 4000 heeft ook de max van je solar, en als je dan te weinig opslag hebt (16kWh) dan kun je evt een extra uitbreiding doen.

Het begint eerst met de vraag hoeveel opslag heb je nodig.
Ik zou geen opslag nemen om in de nacht je auto mee te laden, dit zou ik indien mogelijk oplossen met de settings van de peblar

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 23:27
Even uitgaande van voorjaar , zomer , najaar is het nachtgebruik tussen 3 en 6 kw. Dit is los van nachtgebruik van de peblar lader.

Voor de winter wordt het een heel ander verhaal met de warmtepomp , als het dan zoals vorig jaar rond 0 graden en dikke mist is. Lust die wp wel wat kw per uur. Maar daar wil ik geen rekening mee houden.

Daarnaast ga je hele grote batterijen ook niet vol krijgen in de winter

Vandaar mijn uitgangspunt met 8kw , mogelijk uitbreidbaar.

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • OscarAarts
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 07-10 07:42
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:44:
Even uitgaande van voorjaar , zomer , najaar is het nachtgebruik tussen 3 en 6 kw. Dit is los van nachtgebruik van de peblar lader.

Voor de winter wordt het een heel ander verhaal met de warmtepomp , als het dan zoals vorig jaar rond 0 graden en dikke mist is. Lust die wp wel wat kw per uur. Maar daar wil ik geen rekening mee houden.

Daarnaast ga je hele grote batterijen ook niet vol krijgen in de winter

Vandaar mijn uitgangspunt met 8kw , mogelijk uitbreidbaar.
Zoals jet het zo schrijft, dan heb je zelfs die uitbreiding niet eens nodig.
Mss dat een zendure SolarFlow 2400AC+ met 1 of 2x een AB3000L al voldoende is, of
Zeundure SolarFlow 2400AC met 2 of 3x een AB3000X
Scheelt ook nog in aanschafprijs.

  • Onbekend99
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 05:40
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:44:
Even uitgaande van voorjaar , zomer , najaar is het nachtgebruik tussen 3 en 6 kw. Dit is los van nachtgebruik van de peblar lader.

Voor de winter wordt het een heel ander verhaal met de warmtepomp , als het dan zoals vorig jaar rond 0 graden en dikke mist is. Lust die wp wel wat kw per uur. Maar daar wil ik geen rekening mee houden.

Daarnaast ga je hele grote batterijen ook niet vol krijgen in de winter

Vandaar mijn uitgangspunt met 8kw , mogelijk uitbreidbaar.
Wij hebben thuis 8,2kW aan panelen liggen en hebben nu een 2400pro, 5,3 kwh opslag, en ik moet zeggen op dagen als vandaag is het al redelijk lastig om dat vol te krijgen, laat staan als het straks oktober november is. Kortom, in de zomer leeg krijgen is 1, in de winter vol krijgen is ook een hele uitdaging.

  • Getverdemme
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 07-10 15:21
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 14:01:
[...]

Idd dat gedrag doet peblar business hier ook , schaalt dynamische tussen 1f en 3f. Zie je vooral als je bv waterkoker aanzet 😉

Vraag stelling was even vanuit uiterste om het te snappen
Ik ben van het principe, koop gelijk de goede zodat je later geen spijt hebt en alsnog wilt upgraden.

Ik zou in jouw geval gaan voor een Mix Pro en 1 string van je bestaande omvormer aan de Mix Pro aansluiten. Het DC laden scheelt toch weer zo een 7% en je ontlast je bestaande omvormer, verder kan je hier eventueel uitbreidingbatterijen op aansluiten (die neem ik aan, dan ook rechtstreeks laden met DC). Je kan met een grotere opslag straks in de winter ook gebruik maken van volladen op goedkope uren en ontladen/gebruiken op dure uren. Ik merk op dagen als vandaag en gisteren dat je het er makkelijk uithaalt (13u/14u = €0.137 en s'avonds €0,400). Hoe dat er komende winter uit gaat zien weet ik natuurlijk nog niet. Maar met de Mix Pro of 4000 kan je wel in die goedkope uren op 4000W vermogen laden van het net. Wat me ook opvalt is dat door de opslag (die nu nog gratis gevuld wordt door de PV) de opbrengsten van verkoop op dure momenten ook aardig wat opbrengt.

Wil je later altijd je andere string ook nog kwijt, kan je tegen die tijd als de prijzen nog wat gunstiger zijn misschien nog een Mix Pro erbij kopen en op allebei 1 string aansluiten. Ja er kan meer vermogen op 1 Mix Pro maar dan verdeel je de lasten ook evenredig omdat de Zendure's ontladen uit diegene met de meeste SoC (dat is eigenlijk altijd de Mix Pro omdat die zichzelf automatisch laad met de PV).

  • mversluis
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 23:27
Onbekend99 schreef op donderdag 17 september 2026 @ 15:26:
[...]

Wij hebben thuis 8,2kW aan panelen liggen en hebben nu een 2400pro, 5,3 kwh opslag, en ik moet zeggen op dagen als vandaag is het al redelijk lastig om dat vol te krijgen, laat staan als het straks oktober november is. Kortom, in de zomer leeg krijgen is 1, in de winter vol krijgen is ook een hele uitdaging.
Zitten de pV panellen dat direct op de 2400pro aangesloten of zit er toch nog een omvormer tussen ?

Hoeveel stringen zijn de PV en hoeveel fase de omvormer ?

An optimist is a person who sees only the lights in the picture, Whereas a pessimist sees only the shadows.An idealist, however is one who sees the light and the shadows, but in addition sees something else:.......the possibility of changing the picture


  • Onbekend99
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 05:40
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 17:17:
[...]

Zitten de pV panellen dat direct op de 2400pro aangesloten of zit er toch nog een omvormer tussen ?

Hoeveel stringen zijn de PV en hoeveel fase de omvormer ?
Ik heb 4 panelen van 515wp elk direct (dmv 4 mppt's) aan de batterij aangesloten, rest van het vermogen (6,2kwp) gaat vanuit omvormers naar het huis. Dat opgewekt vermogen wordt via de 'normale' aansluiting geladen en ontladen.
mversluis schreef op donderdag 17 september 2026 @ 17:17:
[...]

Zitten de pV panellen dat direct op de 2400pro aangesloten of zit er toch nog een omvormer tussen ?
een Zendure SF 2400pro heeft geen AC ingang voor een omvormer, die vind je alleen op een 4000mix serie.
Ook heeft de 2400pro slechts 4 aparte MC4 aansluitingen, dus je kunt afhankelijk van de specs daar 4 of max 8 zonnepanelen aansluiten, dus zeker geen hele string.
Hoeveel stringen zijn de PV en hoeveel fase de omvormer ?

  • Gemeni
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 05-10 13:54
Jan-tweak schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:46:
[...]
oke, maar als het dus zo erg wordt dat het stroomnet voor dagen of zelfs weken gaat uitvallen wat je op dit moment in Oekraïne ziet zal je een thuis-batterij met noodstroom ook niet echt verder helpen, nu niet en in de winter wanneer je het veel meer nodig zou hebben al helemaal niet.
Als dat gebeurt, bv dat Rusland ons gaat aanvallen, hebben we heel wat andere problemen.

Daartegen heeft Nederland een van de beste stroomnetten in de wereld en niet zoals bepaalde delen van bv de US waar om de haverklap de stroom uitvalt en heel grote gebieden ( verschillende staten ) zelfs volledig afhankelijk zijn van stroomlevering vanuit het buitenland.

Dus noodstroom, verder dan wat bij de Zendure nu al mogelijk is lijkt mij voor het overgrote deel van Nederland volledig overbodig en overdreven. Maar als mensen daar hun zuurverdiende geld willen uitgeven moeten ze dat vooral doen.

[...]
Dat is de ratio, de meeste beslissingen worden emotioneel gemaakt…

Smart #5 Review of deel je ervaringen met anderen via de WhatsApp groep


  • koboy
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 23:19

koboy

Heb een idee voor een icon

Gemeni schreef op donderdag 17 september 2026 @ 18:19:
[...]

Dat is de ratio, de meeste beslissingen worden emotioneel gemaakt…
Ach, als de stroom echt lang uitvalt hebben we grotere problemen omdat winkels het niet meer doen, straatverlichting ook niet etc. waarschijnlijk breekt dan de pleiluris uit a la zombie apocalypse....

Wel blij met de overgedimensioneerde accu hier. Maakt de aansturing van de PV makkelijker en als volgende week een dag de stroom er af gaat draait hier de boel lekker door via een stekkerdoos.

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en het is....... ach laat ook maar je ziet het toch niet!

Pagina: 1 ... 25 ... 29 Laatste