OpenAmber: Itho Daalderop Amber warmtepomp firmware

Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
Acties:

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
rh63nl schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:59:
Vanmorgen sloeg de warmtepomp weer aan maar na korte tijd kwam er een foutmelding "Pomp start timeout" en stopte de compressor. De P0 pomp lijkt inderdaad niet continue te lopen en valt tijdens de opstart soms kort naar PWM 0 %

Ik gebruik de PID pomp aansturing en de minimale waarde stond op 50, die heb ik verhoogd naar 60 en na een herstart sloeg de wp wel weer aan maar voor na korte tijd weer uit met dezelfde melding.

Is 60 te laag of kan ik iets anders proberen?
Ik vermoed dat 60% te laag is, bij mij gaat de flow switch ook pas aan op 70%. Probeer eens de minimale waarde hoger te zetten kijken of het probleem dan verdwijnt. Als het goed is stuurt hij nooit aan onder de minimale waarde.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
Pomp op minimaal 70 gezet maar hij start op 50... Ik ga zo alles herstarten en probeer het later nog een keer.

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
Ik denk dat ik de reden waarom de wp op 50% bleef staan bij het opstarten al gevonden heb, de parameter "Pomp snelheid verwarmen" stond op 50%, daar had ik hem op gezet omdat de pomp bleef doorlopen bij warmtevraag vanuit de thermostaat. Dat was dus niet handig want die parameter wordt denk ik ook gebruikt bij opstarten totdat de pomp PID controller stabiel is?

Nu weer op 80% gezet en de minimum waarde voor de pomp PID op 70%. Even afwachten tot het weer een frisse ochtend is...

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
rh63nl schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 14:25:
Ik denk dat ik de reden waarom de wp op 50% bleef staan bij het opstarten al gevonden heb, de parameter "Pomp snelheid verwarmen" stond op 50%, daar had ik hem op gezet omdat de pomp bleef doorlopen bij warmtevraag vanuit de thermostaat. Dat was dus niet handig want die parameter wordt denk ik ook gebruikt bij opstarten totdat de pomp PID controller stabiel is?

Nu weer op 80% gezet en de minimum waarde voor de pomp PID op 70%. Even afwachten tot het weer een frisse ochtend is...
Ah ja tijdens de opstart fase gebruikt hij de normale setting nog, dat zal ik ook ff fixen.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
Jordi_ schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 15:36:
[...]

Ah ja tijdens de opstart fase gebruikt hij de normale setting nog, dat zal ik ook ff fixen.
Heel fijn! Dankje :)

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
0.7.1 geïnstalleerd. Zag al dat de PID pomp instellingen er netjes bij staan _/-\o_

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
rh63nl schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:31:
0.7.1 geïnstalleerd. Zag al dat de PID pomp instellingen er netjes bij staan _/-\o_
Ah je hebt ze gevonden dus :). Moest het allemaal wat anders indelen. Laat maar even weten als je denkt dat de standaard PID waarden beter kunnen, nu is het wat op de gok.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 17:31
Ik heb mijn Tc sensor redelijk kort achter de driewegklep zitten, en stond vandaag onder een koude douche. Dus heb eindelijk maar de moeite genomen om de Tc te verplaatsen, nu dat OpenAmber in storing schiet zodra tc te hoog oploopt tijdens DHW (wat duidt op een fout in driewegklep).

Maar dat had ik eigenlijk al veel eerder moeten doen; dus helemaal mijn fout 🤦

Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
Jordi_ schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:52:
[...]

Ah je hebt ze gevonden dus :). Moest het allemaal wat anders indelen. Laat maar even weten als je denkt dat de standaard PID waarden beter kunnen, nu is het wat op de gok.
De PID waarden voor de pomp lijken wel ok zo, goeie gok dus. Als de pomp wat meer (lange) runtime heeft gemaakt zal ik de (Gemini) AI via de HomeAssistant MCP er eens op los laten, kijken of die met adviezen komt.

  • joneboon
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:19
Hoe zijn de ervaringen met OpenAmber in combinatie met tapwater? Ik ben momenteel bezig met de installatie er van, vroeg me af of het wellicht handig was om eerst even met de WinCE te starten.

  • Florissilfhout
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15:20
Ik ben heel erg tevreden over OpenAmber, over het algemeen en dus ook over de implementatie van het tapwater. Je krijgt veel informatie en je kan makkelijk met de instellingen spelen.
Het draait sinds ik het heb geïnstalleerd heel stabiel. Ik ben vrij snel na initiële installatie op OpenAmber overgegaan.

[ Voor 13% gewijzigd door Florissilfhout op 30-09-2026 13:29 ]


  • joneboon
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:19
Florissilfhout schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:28:
Ik ben heel erg tevreden over OpenAmber, over het algemeen en dus ook over de implementatie van het tapwater. Je krijgt veel informatie en je kan makkelijk met de instellingen spelen.
Het draait sinds ik het heb geïnstalleerd heel stabiel. Ik ben vrij snel na initiële installatie op OpenAmber overgegaan.
Top! Ik draai OpenAmber ook al sinds het begin, maar tot nu nog zonder tapwater. Vroeg me af of ik nog ergens rekening mee moest houden.

  • Aapie
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Ik heb sinds maandag ook open amber draaien waarvoor veel dank!

Ik krijg bij het verwarmen van het tapwater continu de p12 melding (wat voor nu geen problemen geeft) Iedereen heeft hier last van?

Maar ik krijg ook af en toe een fout melding op de drieweg klep deze zou in de verkeerde positie staan (voorheen met wince had ik hier geen last van) is iemand hier bekend mee of kan mij hiermee helpen? Ik ben 81ad2d
edit:
ik denk dat ik het gevonden geven, mijn tc sensor zat te dicht op de 3 weg klep

[ Voor 10% gewijzigd door Aapie op 30-09-2026 21:44 ]


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
Aapie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:12:
Ik heb sinds maandag ook open amber draaien waarvoor veel dank!

Ik krijg bij het verwarmen van het tapwater continu de p12 melding (wat voor nu geen problemen geeft) Iedereen heeft hier last van?

Maar ik krijg ook af en toe een fout melding op de drieweg klep deze zou in de verkeerde positie staan (voorheen met wince had ik hier geen last van) is iemand hier bekend mee of kan mij hiermee helpen? Ik ben 81ad2d
Welkom bij de club :).

P12 is een melding van de buiten unit dat de compressor frequentie beperkt wordt door een te hoge buiten temperatuur. Dat is vrij gebruikelijk.

De melding van de drieweg klep is wel interessant, in jouw data is te zien dat de Tc sensor ook steeds hogere temperatuur meet tijdens het verwarmen van DHW. Dus misschien zit Tc te dicht bij de 3 weg klep waardoor hij de warmte meet. Misschien was de originele software hier wat toleranter voor. Als nodig kunnen we dat nog instelbaar maken dat je de beveiliging wat ruimer kan zetten.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Aapie
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Jordi_ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:44:
[...]

Welkom bij de club :).

P12 is een melding van de buiten unit dat de compressor frequentie beperkt wordt door een te hoge buiten temperatuur. Dat is vrij gebruikelijk.

De melding van de drieweg klep is wel interessant, in jouw data is te zien dat de Tc sensor ook steeds hogere temperatuur meet tijdens het verwarmen van DHW. Dus misschien zit Tc te dicht bij de 3 weg klep waardoor hij de warmte meet. Misschien was de originele software hier wat toleranter voor. Als nodig kunnen we dat nog instelbaar maken dat je de beveiliging wat ruimer kan zetten.
Bedankt voor je snelle reactie, ik was er net achtergekomen inderdaad. Voor nu even de sensor er afgehaald( moet hem even verlengen) en opnieuw testen..

  • joneboon
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:19
Jordi_ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:44:
[...]

Welkom bij de club :).

P12 is een melding van de buiten unit dat de compressor frequentie beperkt wordt door een te hoge buiten temperatuur. Dat is vrij gebruikelijk.

De melding van de drieweg klep is wel interessant, in jouw data is te zien dat de Tc sensor ook steeds hogere temperatuur meet tijdens het verwarmen van DHW. Dus misschien zit Tc te dicht bij de 3 weg klep waardoor hij de warmte meet. Misschien was de originele software hier wat toleranter voor. Als nodig kunnen we dat nog instelbaar maken dat je de beveiliging wat ruimer kan zetten.
Sinds vandaag ook de DHW draaiende en precies hetzelfde probleem met de 3-weg klep. Ik heb de Tc ook heel dicht bij de 3-weg klep maar dat kan in mijn situatie ook niet meer anders.

Zolang de Tw oploopt zou alles ok moeten zijn met de 3-weg klep toch?

  • joneboon
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:19
Trouwens erg blij met het service menu! Was erg handig bij het ontluchten/testen nadat ik alles los had moeten halen. Het WinCE menu vond ik erg onoverzichtelijk

  • georgeboot
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 17:31
Ja misschien die driewegklepfoutdetectie maar iets ruimer zetten?

Het ding is, als je echt een stukke klep hebt, wil je niet 60 graden je vloer in pompen. Je zou kunnen kijken of tw wel oploopt, maar dan heb je er alsnog niets aan als klep bijv half open blijft (dat was bij een maat van me het geval tijdje terug). Andere optie is om grenswaarde instelbaar te maken en die dan maar in te stellen naar behoeven. Uiteindelijk zal je tc nooit dezelfde temperatuur als je ta zijn bij een correct werkende driewegklep maar een tc die er erg kort op zit.

Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
Ik kan de controle wel iets intelligenter maken door ook naar Tuo te kijken.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Wat is 'dichtbij' in jullie gevallen? Als het tegen de knelkoppeling aan zit snap ik het, maar ik probeer een beeld te krijgen wanneer dit een issue is.

Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)


  • Florissilfhout
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15:20
Bij mij zit er denk ik zo'n 30cm tussen de klep en de TC sensor. Met aluminiumtape aan de flexibele buis getaped met koelpasta ertussen. Dat geeft bij mij dit resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pq9kTeAmiitBP9sjrakuiPJo4E0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/neqtBIaMuxJhKwzLNspElYyr.jpg?f=fotoalbum_large
Let niet op de temperaturen onderin, die zijn 'live' en niet van de laatste DHW run.

  • joneboon
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:19
Aiolos schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 20:40:
Wat is 'dichtbij' in jullie gevallen? Als het tegen de knelkoppeling aan zit snap ik het, maar ik probeer een beeld te krijgen wanneer dit een issue is.
15cm😅, dan gaat het gelijk de verdeler in. Wellicht kan ik iets bij de achterkant van de verdeler doen, maar niet top.

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Hier zit TC ook op zeer korte afstand van de 3-wegklep, morgen even kijken of die van mij ook in storing gaat. Verwacht ik bijna wel, dan maar even kijken of ik het anders kan maken, zit nu wel heel netjes in elkaar namelijk:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8MruIyijJNleF7gksrQT1rQR9Zo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xS6nbXnux8l2lsmgUIq21cAF.jpg?f=fotoalbum_large

Mijn ‘probleem’ laatst van DHW-run ingesteld op ‘laag’ wat toen overeen kwam met 67hz (was eerder altijd 61hz) heb ik opgelost door deze nu op ‘zeer laag’ te zetten, dat is 61hz (zoals origineel in eco-modus).

[ Voor 4% gewijzigd door bighead op 05-10-2026 19:45 ]


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
bighead schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:24:
Hier zit TC ook op zeer korte afstand van de 3-wegklep, morgen even kijken of die van mij ook in storing gaat. Verwacht ik bijna wel, dan maar even kijken of ik het anders kan maken, zit nu wel heel netjes in elkaar namelijk:[Afbeelding]

Mijn ‘probleem’ laatst van DHW-run ingesteld op ‘laag’ wat toen overeen kwam met 67hz (was eerder altijd 61hz) heb ik opgelost door deze nu op ‘zeer laag’ te zetten, dat is 61hz (zoals origineel in eco-modus).
Vanaf 0.7.2 is het iets minder kritisch omdat hij ook Tuo en Tc vergelijkt.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Jordi_ schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:00:
[...]

Vanaf 0.7.2 is het iets minder kritisch omdat hij ook Tuo en Tc vergelijkt.
Ik weet niet hoe het precies werkt, de waardes liggen doordat mijn TC vlak naast de 3-wegklep zit heel dicht bij elkaar, maar geen foutmelding gehad vandaag! :)


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2IDmGXqMeE8-i1N5xlC4gZ6Pyms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5q4QODuwcWyr7KvrtPy6zjV8.jpg?f=fotoalbum_large

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Zou ID:02b1be of 26af1f een EEPROM-dump willen doen? Jullie hebben versie V0118.166213, een typenummer van de Amber95 die ik nog niet ken. Ben benieuwd van wanneer jullie warmtepomp is, en welke verschillen er zijn in de parameters.

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
Vandaag de WP weer laten lopen en de pomp blijft nu toch nog op 70% lopen nadat de compressor en fan gestopt zijn, hij lijkt dus nog niet terug te vallen op het 15min/2min schema?

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
rh63nl schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:51:
Vandaag de WP weer laten lopen en de pomp blijft nu toch nog op 70% lopen nadat de compressor en fan gestopt zijn, hij lijkt dus nog niet terug te vallen op het 15min/2min schema?
Ah bedankt voor het testen, ik zie inderdaad dat ik wat gemist heb bij de vorige fix.

Edit: Zou met 0.7.3 beter moeten zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Jordi_ op 06-10-2026 23:14 ]

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
Jordi_ schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:47:
[...]

Ah bedankt voor het testen, ik zie inderdaad dat ik wat gemist heb bij de vorige fix.

Edit: Zou met 0.7.3 beter moeten zijn.
0.7.3 staat erop, dankje!

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
@Jordi_ Ik heb een verzoek voor OpenAmber. Zou je een instelbare uitschakelvertraging kunnen toevoegen voor de externe thermostaat? Reden is dat het werken met een kleine hysterese op de thermostaat (PNI40) goed past bij een WP en vloerverwarming maar een oven die aanstaat of een andere tijdelijk warmtepiekje wil de thermostaat nog wel eens uit laten schakelen waardoor de WP meteen weer stopt. Op de heatstar.exe aansturing zat de mogelijkheid om hier een instelbare vertraging op te zetten en dat werkte prima. Instelbaar per 5 minuten tussen 0 en 60 zou wat mij betreft prima zijn.

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
rh63nl schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 16:16:
@Jordi_ Ik heb een verzoek voor OpenAmber. Zou je een instelbare uitschakelvertraging kunnen toevoegen voor de externe thermostaat? Reden is dat het werken met een kleine hysterese op de thermostaat (PNI40) goed past bij een WP en vloerverwarming maar een oven die aanstaat of een andere tijdelijk warmtepiekje wil de thermostaat nog wel eens uit laten schakelen waardoor de WP meteen weer stopt. Op de heatstar.exe aansturing zat de mogelijkheid om hier een instelbare vertraging op te zetten en dat werkte prima. Instelbaar per 5 minuten tussen 0 en 60 zou wat mij betreft prima zijn.
Zal ik toevoegen.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:29
Meer kan ik niet vragen, alweer bedankt ;)

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Vandaag de verwarming weer aan gezet. Na 2 uur een olieterugloopcyclus gehad, maar daarna ging de compressor uit, terwijl er nog wel warmtevraag was. Nu na 15 minuten ging de pomp wel even 2 minuten draaien, maar compressor gaat niet weer aan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hbmTho_XeO5gooZT86TsWMtJfg4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mFJ0ZXbjUp3ioawILVVUVm7.jpg?f=fotoalbum_large

Edit: Verwarmen uitgezet, daarna weer aangezet en na 15 minuten ‘warmtevraag’ en compressor gaat meteen aan.

[ Voor 8% gewijzigd door bighead op 09-10-2026 18:12 ]


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
bighead schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 17:52:
Vandaag de verwarming weer aan gezet. Na 2 uur een olieterugloopcyclus gehad, maar daarna ging de compressor uit, terwijl er nog wel warmtevraag was. Nu na 15 minuten ging de pomp wel even 2 minuten draaien, maar compressor gaat niet weer aan.

[Afbeelding]

Edit: Verwarmen uitgezet, daarna weer aangezet en na 15 minuten ‘warmtevraag’ en compressor gaat meteen aan.
Ik heb een vermoeden waar het aan ligt, waarschijnlijk omgevallen door wijzigingen rondom start/stop gedrag. Zal er even goed naar kijken deze keer :D.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
bighead schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 17:52:
Vandaag de verwarming weer aan gezet. Na 2 uur een olieterugloopcyclus gehad, maar daarna ging de compressor uit, terwijl er nog wel warmtevraag was. Nu na 15 minuten ging de pomp wel even 2 minuten draaien, maar compressor gaat niet weer aan.

[Afbeelding]

Edit: Verwarmen uitgezet, daarna weer aangezet en na 15 minuten ‘warmtevraag’ en compressor gaat meteen aan.
Ik heb nog wel wat fouten gevonden maar ik denk dat jouw geval ligt aan de stop delta van 2 graden.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Jordi_ schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 22:07:
[...]

Ik heb nog wel wat fouten gevonden maar ik denk dat jouw geval ligt aan de stop delta van 2 graden.
‘Compressor stop delta heating’ bedoel je? Waar zou ik die op moeten zetten? Die staat bij een paar anderen ook op 2 zag ik.

Bij analytics zie ik ook nog een ‘compressor stop delta’ van 5, maar die kan ik (volgens mij) nergens terugvinden in instellingen op het scherm/webinterface/HA.

Instellingen van Heatstar even teruggezocht, daar stond deze 'compressor stop heating' op 5, nu even op 5 gezet om te testen

[ Voor 36% gewijzigd door bighead op 10-10-2026 08:46 ]


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
bighead schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:10:
[...]

‘Compressor stop delta heating’ bedoel je? Waar zou ik die op moeten zetten? Die staat bij een paar anderen ook op 2 zag ik.

Bij analytics zie ik ook nog een ‘compressor stop delta’ van 5, maar die kan ik (volgens mij) nergens terugvinden in instellingen op het scherm/webinterface/HA.
Ja idd, 5 is beter. Ik vermoed dat de 'compressor stop delta' nog oude data is. Want die settings zijn later opgesplitst.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 21:49
bighead schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:24:
Hier zit TC ook op zeer korte afstand van de 3-wegklep, morgen even kijken of die van mij ook in storing gaat. Verwacht ik bijna wel, dan maar even kijken of ik het anders kan maken, zit nu wel heel netjes in elkaar namelijk:[Afbeelding]

Mijn ‘probleem’ laatst van DHW-run ingesteld op ‘laag’ wat toen overeen kwam met 67hz (was eerder altijd 61hz) heb ik opgelost door deze nu op ‘zeer laag’ te zetten, dat is 61hz (zoals origineel in eco-modus).
Bij mij zit de driewegklep ook op de verdeler, dus ik verwacht dat de gevoeligheid van OpenAmber ok bij mij zou spelen.

Is het wat om de opnemer te verplaatsen naar één van de afgaande leidingen van je (naregelingloze) verdeler?

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
tonwes99 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 13:23:
[...]

Bij mij zit de driewegklep ook op de verdeler, dus ik verwacht dat de gevoeligheid van OpenAmber ok bij mij zou spelen.

Is het wat om de opnemer te verplaatsen naar één van de afgaande leidingen van je (naregelingloze) verdeler?
Ik ging er vanuit dat hij in storing zou gaan, maar ondanks dat hij er zo dicht op zit, gaat het goed! @Jordi_ heeft dit goed geprogrammeerd!

Zie hier: bighead in "OpenAmber: Itho Daalderop Amber warmtepomp firmware"

Waardes liggen heel dicht bij elkaar, maar toch geen storing!

  • joneboon
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:19
hier ook geen probleem meer gehad met de oplopende Tc temperatuur tijdens verwarmen van tapwater

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Jordi_ schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:50:
[...]

Ja idd, 5 is beter. Ik vermoed dat de 'compressor stop delta' nog oude data is. Want die settings zijn later opgesplitst.
Na de waarde op 5 gezet te hebben is het inderdaad goed. Na de olieterugloopcyclus vanochtend bleef de compressor gewoon draaien, 10 minuten later was de warmtevraag weg, en toen ging hij uit. Bedankt!

  • Aapie
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Begrijp ik het dan goed dat de olie terugloop melding een standaard procedure is( en geen fout)? Eerder met wince zag je deze meldingen natuurlijk niet.

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
Aapie schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 09:20:
Begrijp ik het dan goed dat de olie terugloop melding een standaard procedure is( en geen fout)? Eerder met wince zag je deze meldingen natuurlijk niet.
Klopt wordt zelf geregeld door de buitenunit, misschien moeten we deze ook gewoon niet meer zo expliciet melden als waarschuwing om verwarring te voorkomen.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Aapie schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 09:20:
Begrijp ik het dan goed dat de olie terugloop melding een standaard procedure is( en geen fout)? Eerder met wince zag je deze meldingen natuurlijk niet.
Het is wel een foutmelding, ook met de WinCE heb je deze, maar de buitenunit regelt dit zelf:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ulp7Pqn3EmI5eiX09DzHxn7XvOk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AWcvcefyWcYlc4Oh9mc8LBh9.jpg?f=fotoalbum_large

  • Aapie
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
bighead schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:06:
[...]

Het is wel een foutmelding, ook met de WinCE heb je deze, maar de buitenunit regelt dit zelf:

[Afbeelding]
Dan ben ik wel benieuwd wat ik dan kan doen om dit te voorkomen?

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Aapie schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:33:
[...]

Dan ben ik wel benieuwd wat ik dan kan doen om dit te voorkomen?
Niks, dit is een normale procedure van de buitenunit. Het is een foutcode, maar eigenlijk meer een melding dat de buitenunit 'iets' gaat doen.

Als je 2 uur op lage frequentie gedraaid hebt, gaat de compressor even wat harder draaien, ik meen op 61hz, zodat de olie weer overal heen gaat. Na die cyclus gaat hij weer op de frequentie draaien waar hij eerst op draaide. Niks om je druk over te maken dus 😀

[ Voor 8% gewijzigd door bighead op 11-10-2026 10:56 ]


  • RodeBanaan
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:20
Hallo allemaal,

Ik heb een Itho HP-S 55 en zag in eerdere berichten dat het nog niet goed werkte op een HPS-55. Ik ben met behulp van AI gaan uitzoeken waarom OpenAmber op de HP-S nog niet goed werkt.

Wat ik onderzocht heb
  • Backup van de WinCE-besturing. Een kopie van de ResidentFlash van mijn HP-55.
  • HeatStar.db. Alle parameters vertaald uit het Chinees: ontdooien, pompen, 3-wegklep, "buitenunit stroomloos maken" enzovoort.
  • HeatStar.exe. Statisch geanalyseerd: disassembly plus een Ghidra-decompilatie, niets uitgevoerd. Daaruit komt precies welke registers WinCE leest en schrijft, in welke volgorde, en waarom.
  • Vergelijking met OpenAmber 0.7.3, register voor register.
  • Live meegeluisterd op de bus. Met een USB-RS485-stick parallel op A/B van de WinCE module. Ruim een uur: koude start, een tapwaterrun en een stuk verwarmen.
Wat eruit kwam
  1. Register 1104 (binnenunit) is op de HP-S het relais dat de buitenunit stroomloos maakt. Dit is volgens mij de hoofdoorzaak.
    - In HeatStar zet dezelfde vlag zowel 1104 aan als de communicatie met de buitenunit stil (en wacht daarna 20 s zodat de buitenunit kan opstarten).
    - Die vlag hoort bij de functie "buitenunit stroomloos bij geen vraag" (parameter 212). Die staat standaard uit, dus WinCE houdt 1104 altijd op 0.
    - OpenAmber zet 1104 in INITIALIZING juist aan (initialize_relay_switch), waardoor de HP-S-buitenunit uitvalt. Dat past precies bij beide meldingen hier.
    - Live bevestigd: WinCE schrijft bij het opstarten één keer 1104 = 1000 (een FC16 vanaf 1100, vermoedelijk een off-by-one) en daarna altijd 0.
  2. Frequentietabellen (EEPROM 3000–3021): WinCE schrijft die nooit. De HP-S-check in OpenAmber (2123 = 29184) klopt voor mijn unit, maar ik zou het expliciet maken, zodat een HP-S met een andere EEPROM-versie nooit EEPROM-writes krijgt.
  3. Bedrijfsmodus 3999: WinCE gebruikt 0, 1 en 2 (en 4/5/257 in speciale gevallen), maar nooit 6 ("Onderhoud"). Op de HP-S weten we dus niet wat 6 doet.
  4. 3-wegklep: WinCE wacht op de HP-S 6 minuten na het omzetten (parameter 175). OpenAmber wacht 60 s.
  5. Expansieventiel: WinCE stuurt elke seconde een EEV-stand naar 2001, maar de buitenunit volgt die niet (maar 12 % binnen ±10 stappen). De HP-S regelt het ventiel dus zelf. Goed nieuws: daar hoeft OpenAmber niets voor te doen.
  6. Pomp en tapwater:
    - De P0-PWM is omgekeerd (1000 = uit, 0 = vol). Dat doet OpenAmber al goed.
    - Bij tapwater zet WinCE de tapwaterpomp (1102) aan tegelijk met de compressor, dus modus "Samen met compressor".
  7. Status-bits tijdens het wachten op de start: 2119 bit 0x800 (P12) en 2120 bit 0x1000. Dat zijn geen storingen; ze gaan uit zodra de compressor draait.
  8. Gegevens van mijn HP-S 55:
    - Verwarmingstabel 30/36/43/49/55/60/67/72/85/95 Hz, koeltabel 30–85 Hz.
    - Programmaversie buitenunit 1800, EEPROM 29184.
    - 3275 = ontdooimethode (menu 14.15).
Voorstel voor OpenAmber

Ik heb een branch met een optie openamber_model: hps (standaard amber, dus voor Amber verandert er niets). Met hps:
  • blijft 1104 uit, en wordt het actief uitgezet als het toch aan staat;
  • worden de frequentietabellen nooit geschreven;
  • wordt standby gebruikt in plaats van modus 6 bij onderhoud;
  • duurt de 3-wegklep-wachttijd 6 minuten;
  • verschijnt er geen P12-waarschuwing zolang de compressor stilstaat;
  • is er een headless config voor een losse ESP32 met een RS485-module.
Ik heb het nog niet op de warmtepomp getest. Ik moet nog een RS485-module of het waveshare scherm bestellen. Ik vind dat nog wel spannend op dit moment, omdat mijn wartepomp nog garantie heeft :)

@Jordi_, als je interesse hebt, maak ik er graag een PR van.

Vragen aan jullie
  • Amber-bezitters: schrijft WinCE op de Amber na het opstarten ooit 1104 ≠ 0? Dan weten we waarom het daar geen kwaad kan.
  • @Jordi_: waar komt modus 6 vandaan, en weet je wat 2120 bit 0x1000 betekent?
  • Andere HP-S-eigenaren (95/130): willen jullie een keer passief meeluisteren? Dan kunnen we zien of jullie units hetzelfde doen.
Bedankt Jordi voor OpenAmber, ik hoop dat dit helpt om de HP-S ook ondersteund te krijgen!

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
RodeBanaan schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:36:
Hallo allemaal,

Ik heb een Itho HP-S 55 en zag in eerdere berichten dat het nog niet goed werkte op een HPS-55. Ik ben met behulp van AI gaan uitzoeken waarom OpenAmber op de HP-S nog niet goed werkt.

Wat ik onderzocht heb
  • Backup van de WinCE-besturing. Een kopie van de ResidentFlash van mijn HP-S 55 (HeatStar V2.04, database V1.09).
  • HeatStar.db. Alle parameters vertaald uit het Chinees: ontdooien, pompen, 3-wegklep, "buitenunit stroomloos maken" enzovoort.
  • HeatStar.exe. Statisch geanalyseerd: disassembly plus een Ghidra-decompilatie, niets uitgevoerd. Daaruit komt precies welke registers WinCE leest en schrijft, in welke volgorde, en waarom.
  • Vergelijking met OpenAmber 0.7.3, register voor register.
  • Live meegeluisterd op de bus. Met een USB-RS485-stick parallel op A/B van de WinCE module. Ruim een uur: koude start, een tapwaterrun en een stuk verwarmen.
Wat eruit kwam
  1. Register 1104 (binnenunit) is op de HP-S het relais dat de buitenunit stroomloos maakt. Dit is volgens mij de hoofdoorzaak.
    - In HeatStar zet dezelfde vlag zowel 1104 aan als de communicatie met de buitenunit stil (en wacht daarna 20 s zodat de buitenunit kan opstarten).
    - Die vlag hoort bij de functie "buitenunit stroomloos bij geen vraag" (parameter 212). Die staat standaard uit, dus WinCE houdt 1104 altijd op 0.
    - OpenAmber zet 1104 in INITIALIZING juist aan (initialize_relay_switch), waardoor de HP-S-buitenunit uitvalt. Dat past precies bij beide meldingen hier.
    - Live bevestigd: WinCE schrijft bij het opstarten één keer 1104 = 1000 (een FC16 vanaf 1100, vermoedelijk een off-by-one) en daarna altijd 0.
  2. Frequentietabellen (EEPROM 3000–3021): WinCE schrijft die nooit. De HP-S-check in OpenAmber (2123 = 29184) klopt voor mijn unit, maar ik zou het expliciet maken, zodat een HP-S met een andere EEPROM-versie nooit EEPROM-writes krijgt.
  3. Bedrijfsmodus 3999: WinCE gebruikt 0, 1 en 2 (en 4/5/257 in speciale gevallen), maar nooit 6 ("Onderhoud"). Op de HP-S weten we dus niet wat 6 doet.
  4. 3-wegklep: WinCE wacht op de HP-S 6 minuten na het omzetten (parameter 175). OpenAmber wacht 60 s.
  5. Expansieventiel: WinCE stuurt elke seconde een EEV-stand naar 2001, maar de buitenunit volgt die niet (maar 12 % binnen ±10 stappen). De HP-S regelt het ventiel dus zelf. Goed nieuws: daar hoeft OpenAmber niets voor te doen.
  6. Pomp en tapwater:
    - De P0-PWM is omgekeerd (1000 = uit, 0 = vol). Dat doet OpenAmber al goed.
    - Bij tapwater zet WinCE de tapwaterpomp (1102) aan tegelijk met de compressor, dus modus "Samen met compressor".
  7. Status-bits tijdens het wachten op de start: 2119 bit 0x800 (P12) en 2120 bit 0x1000. Dat zijn geen storingen; ze gaan uit zodra de compressor draait.
  8. Gegevens van mijn HP-S 55:
    - Verwarmingstabel 30/36/43/49/55/60/67/72/85/95 Hz, koeltabel 30–85 Hz.
    - Programmaversie buitenunit 1800, EEPROM 29184.
    - 3275 = ontdooimethode (menu 14.15).
Voorstel voor OpenAmber

Ik heb een branch met een optie openamber_model: hps (standaard amber, dus voor Amber verandert er niets). Met hps:
  • blijft 1104 uit, en wordt het actief uitgezet als het toch aan staat;
  • worden de frequentietabellen nooit geschreven;
  • wordt standby gebruikt in plaats van modus 6 bij onderhoud;
  • duurt de 3-wegklep-wachttijd 6 minuten;
  • verschijnt er geen P12-waarschuwing zolang de compressor stilstaat;
  • is er een headless config voor een losse ESP32 met een RS485-module.
Ik heb het nog niet op de warmtepomp getest. Ik moet nog een RS485-module of het waveshare scherm bestellen. Ik vind dat nog wel spannend op dit moment, omdat mijn wartepomp nog garantie heeft :)

@Jordi_, als je interesse hebt, maak ik er graag een PR van.

Vragen aan jullie
  • Amber-bezitters: schrijft WinCE op de Amber na het opstarten ooit 1104 ≠ 0? Dan weten we waarom het daar geen kwaad kan.
  • @Jordi_: waar komt modus 6 vandaan, en weet je wat 2120 bit 0x1000 betekent?
  • Andere HP-S-eigenaren (95/130): willen jullie een keer passief meeluisteren? Dan kunnen we zien of jullie units hetzelfde doen.
Bedankt Jordi voor OpenAmber, ik hoop dat dit helpt om de HP-S ook ondersteund te krijgen!
Mooi onderzoekje! Dat initialize register 1104 blijft nog wat onduidelijk wat het precies doet bij de Amber, hij wordt nu alleen op 1 gezet tijdens de initialisatie.

De HP-S wordt nu al automatisch herkend en dan worden er geen frequentietabellen weggeschreven.
Werkmodus 6 is de onderhoudsmodus, zou best wel eens kunnen werken op de buiten unit.
2120 0x100 zou "Storing ventilatormotor DC" moeten zijn.

Ik kan eerst wel een versie maken waarbij we alleen de initialize relay niet schakelen voor de HP-S, dan kan dat getest worden. De andere wijzigingen lijken mij niet nodig.

De leejoow YAML zou vrij gemakkelijk op een ESP32 met RS485 module geflashed kunnen worden, alleen even de UART poorten aanpassen.

Op de analytics lijkt het ook alsof iemand al langer wel draait met de HP-S, maar ik weet niet wie dat is.

https://openamber.nl/device/8a1f12

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Florissilfhout
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 15:20
Afgelopen nacht had ik een bijzonder geval, misschien dat er een verklaring voor is. Ter info, onderstaande was op 0.7.1.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QA8ubMNDAjk7x922pjDnRPy1nJY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ql437ifsaaWTs5ISZHcvFjCu.jpg?f=fotoalbum_large

Warmtevraag ging aan, gevolgd door een defrost. Vijf minuten na de defrost springt in één klap de waarde van graadminuten naar 41.8 en gaat het verwarmingselement dus aan. Deze is vervolgens aangebleven tot ik zelf Amber een reboot (tevens update naar 0.7.3) heb gegeven (TC was namelijk inmiddels al meer dan 1 graad boven setpoint dus had hij al lang af moeten toeren, dat deed hij ook niet).
Tijdens dit voorval heb ik de graadminuten van de huidige instelling van 25 naar 0 en ook naar 100 gezet. Geen van beide had effect om het element weer uit te krijgen. De logging bleef iedere 5 seconden een predicted delta T aangeven die steeds minder werd.
Na de herstart lijkt alles weer normaal. Ik heb nog geen defrost gehad dus moet het nog even aankijken.
Mijn vraag: Is de graadminuten sensor in orde, en klopt het dat het verwarmingselement niet (meer) uitschakelt als de setpoint bereikt is?

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
Florissilfhout schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 19:47:
Afgelopen nacht had ik een bijzonder geval, misschien dat er een verklaring voor is. Ter info, onderstaande was op 0.7.1.
[Afbeelding]

Warmtevraag ging aan, gevolgd door een defrost. Vijf minuten na de defrost springt in één klap de waarde van graadminuten naar 41.8 en gaat het verwarmingselement dus aan. Deze is vervolgens aangebleven tot ik zelf Amber een reboot (tevens update naar 0.7.3) heb gegeven (TC was namelijk inmiddels al meer dan 1 graad boven setpoint dus had hij al lang af moeten toeren, dat deed hij ook niet).
Tijdens dit voorval heb ik de graadminuten van de huidige instelling van 25 naar 0 en ook naar 100 gezet. Geen van beide had effect om het element weer uit te krijgen. De logging bleef iedere 5 seconden een predicted delta T aangeven die steeds minder werd.
Na de herstart lijkt alles weer normaal. Ik heb nog geen defrost gehad dus moet het nog even aankijken.
Mijn vraag: Is de graadminuten sensor in orde, en klopt het dat het verwarmingselement niet (meer) uitschakelt als de setpoint bereikt is?
Bijzonder dat je nu al een defrost had, maar ik zie wel een fout dat hij na de defrost de graadminuten tijd niet reset, dus dan gaat die hele berekening fout en dus ook het stoppen. Hij zal wel stoppen als hij boven het setpoint + stop delta komt. Ik zal het fixen.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Jordi_ schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:00:
[...]

Bijzonder dat je nu al een defrost had,
Waarom? Het was nachtvorst in Brabant en midden NL had tot 4meter hoogte ook 4c als minimumtemperatuur.

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Koelen doen we al op 20hz natuurlijk, is verwarmen op 20hz ook mogelijk? Ik heb nu setpoint op 27 graden, op 28hz gaat deze naar 29 graden. Vooral in de herfst en lente zou 20hz wel handig zijn denk ik (als het mogelijk is natuurlijk).

  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:56
bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 12:23:
Koelen doen we al op 20hz natuurlijk, is verwarmen op 20hz ook mogelijk? Ik heb nu setpoint op 27 graden, op 28hz gaat deze naar 29 graden. Vooral in de herfst en lente zou 20hz wel handig zijn denk ik (als het mogelijk is natuurlijk).
Fwiw: Quatt doet dat tegenwoordig wel op vergelijkbare r290 installaties.

  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:57
Tja, als ik met Gemini Argon het even laat uitzoeken, staat dar dat de frequentie van de compressor waarschijnlijk wel 15-20Hz zou kunnen, dat om 3 redenen deze waarschijnlijk op 36Hz is gezet:
  1. Beperkte drukverhouding. Dat die 15-20Hz alleen te realiseren is bij een lage condensatietemp en klein drukverschil tussen zuig- en perszijde van de compressor. Als het buiten kouder is of aanvoertemperatuur oploopt naar 45-55gr, is eist de cmpressorfabrikant dat de minimale frequentie naar 25-35Hz gaat.
  2. Olopompwerking, onder 30Hz opfvoorhoogte interne oliepomp te zwak. Met R290 ook steerker oplosbaar in smeerolie. Daarom om de zoveel tijd opvoeren bij laagdraaien.
  3. Ipv dynamische aansturing als punt 1 op orde is naar 20Hz, wordt hier niet naar gekeken / op gestuurd en enkel een vaste 36Hz aangehouden.
... Als ik dit zo lees zou de Amber (net als andere merken) in bepaalde omstandigheden wel een lagere compressorsnelheid hanteren, maar enkel als hierop gemeten en bijgestuurd wordt. (bij koelen zal dit minder een probleem zijn, daarom die waarschijnlijk wel 30hZ.

... Maar wat ik dan lees ... lekker laten hoe het is dus.

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Whiskey48 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 14:50:
Tja, als ik met Gemini Argon het even laat uitzoeken, staat dar dat de frequentie van de compressor waarschijnlijk wel 15-20Hz zou kunnen, dat om 3 redenen deze waarschijnlijk op 36Hz is gezet:
  1. Beperkte drukverhouding. Dat die 15-20Hz alleen te realiseren is bij een lage condensatietemp en klein drukverschil tussen zuig- en perszijde van de compressor. Als het buiten kouder is of aanvoertemperatuur oploopt naar 45-55gr, is eist de cmpressorfabrikant dat de minimale frequentie naar 25-35Hz gaat.
  2. Olopompwerking, onder 30Hz opfvoorhoogte interne oliepomp te zwak. Met R290 ook steerker oplosbaar in smeerolie. Daarom om de zoveel tijd opvoeren bij laagdraaien.
  3. Ipv dynamische aansturing als punt 1 op orde is naar 20Hz, wordt hier niet naar gekeken / op gestuurd en enkel een vaste 36Hz aangehouden.
... Als ik dit zo lees zou de Amber (net als andere merken) in bepaalde omstandigheden wel een lagere compressorsnelheid hanteren, maar enkel als hierop gemeten en bijgestuurd wordt. (bij koelen zal dit minder een probleem zijn, daarom die waarschijnlijk wel 30hZ.

... Maar wat ik dan lees ... lekker laten hoe het is dus.
  1. Dit zal alleen in de lente en herfst voorkomen dat er zo laag gedraaid zou kunnen worden, dan is de buitentemperatuur niet zo heel laag. Zo laag draaien kan ook alleen met een lage aanvoertemperatuur denk ik, bij mij is dat 25-27 graden. Origineel verwarmd mijn unit op minimaal 30hz.
  2. Koelen op 20hz heeft hier (en bij anderen) al maanden goed gedraaid. Olie opvoeren gebeurt om de 2 uur standaard al.
Maar misschien dat @Jordi_ hier uitsluitsel over kan geven waarom verwarmen nu op minimaal 28hz staat.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:21
Ik draai af fabriek dus op 30hz.

Deelde ooit bestand met spec s compressor. Welke inderdaad vanaf 900 toeren kan werken. Maar vanaf 30Hz? meen ik optimaler (komt anders niet op hogere druk en dus temp)

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:21
Amber 95

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23:21
Het is een keuze, iets met ontwerp van de rest van de WP ook. Ook geluid en trillingen spelen mee.

  • joneboon
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 16:19
@Jordi_ doet de PID deadband setting iets? Verwarmen deadband voor compressor staat nog op 1graden met een constant

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:19:
[...]
  1. Dit zal alleen in de lente en herfst voorkomen dat er zo laag gedraaid zou kunnen worden, dan is de buitentemperatuur niet zo heel laag. Zo laag draaien kan ook alleen met een lage aanvoertemperatuur denk ik, bij mij is dat 25-27 graden. Origineel verwarmd mijn unit op minimaal 30hz.
  2. Koelen op 20hz heeft hier (en bij anderen) al maanden goed gedraaid. Olie opvoeren gebeurt om de 2 uur standaard al.
Maar misschien dat @Jordi_ hier uitsluitsel over kan geven waarom verwarmen nu op minimaal 28hz staat.
Ik had 20Hz verwarmen er eerst al wel inzitten omdat de Quatt R290 units dit inderdaad ook al doen, alleen heb ik later de frequenties weer wat veranderd. Het lastige is dat er te weinig resolutie is met de 10 compressor standen, en omdat de buiten unit hard vanaf stand 4 dacht ik gaat begrenzen op basis van de buiten temperatuur. Dat betekent dat stand 4 eigenlijk wel 55 Hz moet zijn anders gaat de compressor zomers niet zo hard draaien voor DHW.

Nu hebben we dus:
Stand 1 = 28 Hz
Stand 2 = 36 Hz
Stand 3 = 43 Hz
Stand 4 = 55 Hz

Leek mij een goede balans om enigszins nog wat spreiding te hebben tussen deze 4 standen.

Er zijn nog wel wat alternatieve oplossingen mogelijk maar dan gaan we wel nog meer afwijken van het bekende aanstuur gedrag.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 23:12
joneboon schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 16:19:
@Jordi_ doet de PID deadband setting iets? Verwarmen deadband voor compressor staat nog op 1graden met een constant
Die zou wel moeten werken ja, staat default op 1 maar die setting zou het moeten aanpassen.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • Whiskey48
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 22:57
bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:19:
[...]
  1. Dit zal alleen in de lente en herfst voorkomen dat er zo laag gedraaid zou kunnen worden, dan is de buitentemperatuur niet zo heel laag. Zo laag draaien kan ook alleen met een lage aanvoertemperatuur denk ik, bij mij is dat 25-27 graden. Origineel verwarmd mijn unit op minimaal 30hz.
  2. Koelen op 20hz heeft hier (en bij anderen) al maanden goed gedraaid. Olie opvoeren gebeurt om de 2 uur standaard al.
Maar misschien dat @Jordi_ hier uitsluitsel over kan geven waarom verwarmen nu op minimaal 28hz staat.
Tja .... Het zou een hoop gependel voorkomen.
Ik hou het topic even in de gaten, ben toch wel benieuwd.

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Jordi_ schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 16:34:
[...]

Ik had 20Hz verwarmen er eerst al wel inzitten omdat de Quatt R290 units dit inderdaad ook al doen, alleen heb ik later de frequenties weer wat veranderd. Het lastige is dat er te weinig resolutie is met de 10 compressor standen, en omdat de buiten unit hard vanaf stand 4 dacht ik gaat begrenzen op basis van de buiten temperatuur. Dat betekent dat stand 4 eigenlijk wel 55 Hz moet zijn anders gaat de compressor zomers niet zo hard draaien voor DHW.

Nu hebben we dus:
Stand 1 = 28 Hz
Stand 2 = 36 Hz
Stand 3 = 43 Hz
Stand 4 = 55 Hz

Leek mij een goede balans om enigszins nog wat spreiding te hebben tussen deze 4 standen.

Er zijn nog wel wat alternatieve oplossingen mogelijk maar dan gaan we wel nog meer afwijken van het bekende aanstuur gedrag.
Duidelijk! Welke frequentie standen heeft een Quatt die op 20hz verwarmd? Of heeft Quatt meer dan 10 standen? Zoals het nu staat werkt het ook zeker goed, maar als het zuiniger kan, dan mag dat altijd natuurlijk.

Ik heb een nieuwere unit, mijn verwarm frequenties zijn:

30-36-43-49-55-61-69-74-82-90.

En bij een oudere unit: 36, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85, 90

Werkt de ‘begrenzing op buitentemperatuur ‘ dan ook anders? En weet je hoe een Quatt dit doet op een 20hz machine met de DHW-run, of is dat daar heel anders geregeld misschien?

EDIT: Quatt V2 draait volgens mij met deze tabel: 20-26-30-48-55-61-72-80-85-90

[ Voor 3% gewijzigd door bighead op 18-10-2026 20:31 ]


  • jj85
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22:56
bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:58:
[...]

Duidelijk! Welke frequentie standen heeft een Quatt die op 20hz verwarmd? Of heeft Quatt meer dan 10 standen? Zoals het nu staat werkt het ook zeker goed, maar als het zuiniger kan, dan mag dat altijd natuurlijk.

Ik heb een nieuwere unit, mijn verwarm frequenties zijn:

30-36-43-49-55-61-69-74-82-90.

En bij een oudere unit: 36, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85, 90

Werkt de ‘begrenzing op buitentemperatuur ‘ dan ook anders? En weet je hoe een Quatt dit doet op een 20hz machine met de DHW-run, of is dat daar heel anders geregeld misschien?

EDIT: Quatt V2 draait volgens mij met deze tabel: 20-26-30-48-55-61-72-80-85-90
Die tabel klopte in het verleden.
Quatt heeft de v2's via modbus van een FW update voorzien.
Nu 0-20 levels van 20-110Hz

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
jj85 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:43:
[...]

Die tabel klopte in het verleden.
Quatt heeft de v2's via modbus van een FW update voorzien.
Nu 0-20 levels van 20-110Hz
20 levels is wel heel prettig! Ik denk niet dat we dat bij een Amber voor elkaar gaan krijgen.

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:15
Nu doen de nieuwere units standaard:

30-36-43-49-55-61-…… is dit dan een idee misschien:

20-28-36-43-55-61

Enige wat ik niet weet is of DHW dan goed gaat.

[ Voor 19% gewijzigd door bighead op 18-10-2026 21:03 ]

Pagina: 1 ... 9 10 Laatste