EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Nu weer op 80% gezet en de minimum waarde voor de pomp PID op 70%. Even afwachten tot het weer een frisse ochtend is...
Ah ja tijdens de opstart fase gebruikt hij de normale setting nog, dat zal ik ook ff fixen.rh63nl schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 14:25:
Ik denk dat ik de reden waarom de wp op 50% bleef staan bij het opstarten al gevonden heb, de parameter "Pomp snelheid verwarmen" stond op 50%, daar had ik hem op gezet omdat de pomp bleef doorlopen bij warmtevraag vanuit de thermostaat. Dat was dus niet handig want die parameter wordt denk ik ook gebruikt bij opstarten totdat de pomp PID controller stabiel is?
Nu weer op 80% gezet en de minimum waarde voor de pomp PID op 70%. Even afwachten tot het weer een frisse ochtend is...
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Heel fijn! DankjeJordi_ schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 15:36:
[...]
Ah ja tijdens de opstart fase gebruikt hij de normale setting nog, dat zal ik ook ff fixen.
Ah je hebt ze gevonden dusrh63nl schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:31:
0.7.1 geïnstalleerd. Zag al dat de PID pomp instellingen er netjes bij staan
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Maar dat had ik eigenlijk al veel eerder moeten doen; dus helemaal mijn fout 🤦
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
De PID waarden voor de pomp lijken wel ok zo, goeie gok dus. Als de pomp wat meer (lange) runtime heeft gemaakt zal ik de (Gemini) AI via de HomeAssistant MCP er eens op los laten, kijken of die met adviezen komt.Jordi_ schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:52:
[...]
Ah je hebt ze gevonden dus. Moest het allemaal wat anders indelen. Laat maar even weten als je denkt dat de standaard PID waarden beter kunnen, nu is het wat op de gok.
Het draait sinds ik het heb geïnstalleerd heel stabiel. Ik ben vrij snel na initiële installatie op OpenAmber overgegaan.
[ Voor 13% gewijzigd door Florissilfhout op 30-09-2026 13:29 ]
Top! Ik draai OpenAmber ook al sinds het begin, maar tot nu nog zonder tapwater. Vroeg me af of ik nog ergens rekening mee moest houden.Florissilfhout schreef op woensdag 30 september 2026 @ 13:28:
Ik ben heel erg tevreden over OpenAmber, over het algemeen en dus ook over de implementatie van het tapwater. Je krijgt veel informatie en je kan makkelijk met de instellingen spelen.
Het draait sinds ik het heb geïnstalleerd heel stabiel. Ik ben vrij snel na initiële installatie op OpenAmber overgegaan.
Ik krijg bij het verwarmen van het tapwater continu de p12 melding (wat voor nu geen problemen geeft) Iedereen heeft hier last van?
Maar ik krijg ook af en toe een fout melding op de drieweg klep deze zou in de verkeerde positie staan (voorheen met wince had ik hier geen last van) is iemand hier bekend mee of kan mij hiermee helpen? Ik ben 81ad2d
ik denk dat ik het gevonden geven, mijn tc sensor zat te dicht op de 3 weg klep
[ Voor 10% gewijzigd door Aapie op 30-09-2026 21:44 ]
Welkom bij de clubAapie schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:12:
Ik heb sinds maandag ook open amber draaien waarvoor veel dank!
Ik krijg bij het verwarmen van het tapwater continu de p12 melding (wat voor nu geen problemen geeft) Iedereen heeft hier last van?
Maar ik krijg ook af en toe een fout melding op de drieweg klep deze zou in de verkeerde positie staan (voorheen met wince had ik hier geen last van) is iemand hier bekend mee of kan mij hiermee helpen? Ik ben 81ad2d
P12 is een melding van de buiten unit dat de compressor frequentie beperkt wordt door een te hoge buiten temperatuur. Dat is vrij gebruikelijk.
De melding van de drieweg klep is wel interessant, in jouw data is te zien dat de Tc sensor ook steeds hogere temperatuur meet tijdens het verwarmen van DHW. Dus misschien zit Tc te dicht bij de 3 weg klep waardoor hij de warmte meet. Misschien was de originele software hier wat toleranter voor. Als nodig kunnen we dat nog instelbaar maken dat je de beveiliging wat ruimer kan zetten.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Bedankt voor je snelle reactie, ik was er net achtergekomen inderdaad. Voor nu even de sensor er afgehaald( moet hem even verlengen) en opnieuw testen..Jordi_ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:44:
[...]
Welkom bij de club.
P12 is een melding van de buiten unit dat de compressor frequentie beperkt wordt door een te hoge buiten temperatuur. Dat is vrij gebruikelijk.
De melding van de drieweg klep is wel interessant, in jouw data is te zien dat de Tc sensor ook steeds hogere temperatuur meet tijdens het verwarmen van DHW. Dus misschien zit Tc te dicht bij de 3 weg klep waardoor hij de warmte meet. Misschien was de originele software hier wat toleranter voor. Als nodig kunnen we dat nog instelbaar maken dat je de beveiliging wat ruimer kan zetten.
Sinds vandaag ook de DHW draaiende en precies hetzelfde probleem met de 3-weg klep. Ik heb de Tc ook heel dicht bij de 3-weg klep maar dat kan in mijn situatie ook niet meer anders.Jordi_ schreef op woensdag 30 september 2026 @ 21:44:
[...]
Welkom bij de club.
P12 is een melding van de buiten unit dat de compressor frequentie beperkt wordt door een te hoge buiten temperatuur. Dat is vrij gebruikelijk.
De melding van de drieweg klep is wel interessant, in jouw data is te zien dat de Tc sensor ook steeds hogere temperatuur meet tijdens het verwarmen van DHW. Dus misschien zit Tc te dicht bij de 3 weg klep waardoor hij de warmte meet. Misschien was de originele software hier wat toleranter voor. Als nodig kunnen we dat nog instelbaar maken dat je de beveiliging wat ruimer kan zetten.
Zolang de Tw oploopt zou alles ok moeten zijn met de 3-weg klep toch?
Het ding is, als je echt een stukke klep hebt, wil je niet 60 graden je vloer in pompen. Je zou kunnen kijken of tw wel oploopt, maar dan heb je er alsnog niets aan als klep bijv half open blijft (dat was bij een maat van me het geval tijdje terug). Andere optie is om grenswaarde instelbaar te maken en die dan maar in te stellen naar behoeven. Uiteindelijk zal je tc nooit dezelfde temperatuur als je ta zijn bij een correct werkende driewegklep maar een tc die er erg kort op zit.
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
15cm😅, dan gaat het gelijk de verdeler in. Wellicht kan ik iets bij de achterkant van de verdeler doen, maar niet top.Aiolos schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 20:40:
Wat is 'dichtbij' in jullie gevallen? Als het tegen de knelkoppeling aan zit snap ik het, maar ik probeer een beeld te krijgen wanneer dit een issue is.
Mijn ‘probleem’ laatst van DHW-run ingesteld op ‘laag’ wat toen overeen kwam met 67hz (was eerder altijd 61hz) heb ik opgelost door deze nu op ‘zeer laag’ te zetten, dat is 61hz (zoals origineel in eco-modus).
[ Voor 4% gewijzigd door bighead op 05-10-2026 19:45 ]
Vanaf 0.7.2 is het iets minder kritisch omdat hij ook Tuo en Tc vergelijkt.bighead schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:24:
Hier zit TC ook op zeer korte afstand van de 3-wegklep, morgen even kijken of die van mij ook in storing gaat. Verwacht ik bijna wel, dan maar even kijken of ik het anders kan maken, zit nu wel heel netjes in elkaar namelijk:[Afbeelding]
Mijn ‘probleem’ laatst van DHW-run ingesteld op ‘laag’ wat toen overeen kwam met 67hz (was eerder altijd 61hz) heb ik opgelost door deze nu op ‘zeer laag’ te zetten, dat is 61hz (zoals origineel in eco-modus).
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik weet niet hoe het precies werkt, de waardes liggen doordat mijn TC vlak naast de 3-wegklep zit heel dicht bij elkaar, maar geen foutmelding gehad vandaag!Jordi_ schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:00:
[...]
Vanaf 0.7.2 is het iets minder kritisch omdat hij ook Tuo en Tc vergelijkt.
Ah bedankt voor het testen, ik zie inderdaad dat ik wat gemist heb bij de vorige fix.rh63nl schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 19:51:
Vandaag de WP weer laten lopen en de pomp blijft nu toch nog op 70% lopen nadat de compressor en fan gestopt zijn, hij lijkt dus nog niet terug te vallen op het 15min/2min schema?
Edit: Zou met 0.7.3 beter moeten zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Jordi_ op 06-10-2026 23:14 ]
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
0.7.3 staat erop, dankje!Jordi_ schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:47:
[...]
Ah bedankt voor het testen, ik zie inderdaad dat ik wat gemist heb bij de vorige fix.
Edit: Zou met 0.7.3 beter moeten zijn.
Zal ik toevoegen.rh63nl schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 16:16:
@Jordi_ Ik heb een verzoek voor OpenAmber. Zou je een instelbare uitschakelvertraging kunnen toevoegen voor de externe thermostaat? Reden is dat het werken met een kleine hysterese op de thermostaat (PNI40) goed past bij een WP en vloerverwarming maar een oven die aanstaat of een andere tijdelijk warmtepiekje wil de thermostaat nog wel eens uit laten schakelen waardoor de WP meteen weer stopt. Op de heatstar.exe aansturing zat de mogelijkheid om hier een instelbare vertraging op te zetten en dat werkte prima. Instelbaar per 5 minuten tussen 0 en 60 zou wat mij betreft prima zijn.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
:strip_exif()/f/image/4mFJ0ZXbjUp3ioawILVVUVm7.jpg?f=fotoalbum_large)
Edit: Verwarmen uitgezet, daarna weer aangezet en na 15 minuten ‘warmtevraag’ en compressor gaat meteen aan.
[ Voor 8% gewijzigd door bighead op 09-10-2026 18:12 ]
Ik heb een vermoeden waar het aan ligt, waarschijnlijk omgevallen door wijzigingen rondom start/stop gedrag. Zal er even goed naar kijken deze keerbighead schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 17:52:
Vandaag de verwarming weer aan gezet. Na 2 uur een olieterugloopcyclus gehad, maar daarna ging de compressor uit, terwijl er nog wel warmtevraag was. Nu na 15 minuten ging de pomp wel even 2 minuten draaien, maar compressor gaat niet weer aan.
[Afbeelding]
Edit: Verwarmen uitgezet, daarna weer aangezet en na 15 minuten ‘warmtevraag’ en compressor gaat meteen aan.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik heb nog wel wat fouten gevonden maar ik denk dat jouw geval ligt aan de stop delta van 2 graden.bighead schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 17:52:
Vandaag de verwarming weer aan gezet. Na 2 uur een olieterugloopcyclus gehad, maar daarna ging de compressor uit, terwijl er nog wel warmtevraag was. Nu na 15 minuten ging de pomp wel even 2 minuten draaien, maar compressor gaat niet weer aan.
[Afbeelding]
Edit: Verwarmen uitgezet, daarna weer aangezet en na 15 minuten ‘warmtevraag’ en compressor gaat meteen aan.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
‘Compressor stop delta heating’ bedoel je? Waar zou ik die op moeten zetten? Die staat bij een paar anderen ook op 2 zag ik.Jordi_ schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 22:07:
[...]
Ik heb nog wel wat fouten gevonden maar ik denk dat jouw geval ligt aan de stop delta van 2 graden.
Bij analytics zie ik ook nog een ‘compressor stop delta’ van 5, maar die kan ik (volgens mij) nergens terugvinden in instellingen op het scherm/webinterface/HA.
Instellingen van Heatstar even teruggezocht, daar stond deze 'compressor stop heating' op 5, nu even op 5 gezet om te testen
[ Voor 36% gewijzigd door bighead op 10-10-2026 08:46 ]
Ja idd, 5 is beter. Ik vermoed dat de 'compressor stop delta' nog oude data is. Want die settings zijn later opgesplitst.bighead schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:10:
[...]
‘Compressor stop delta heating’ bedoel je? Waar zou ik die op moeten zetten? Die staat bij een paar anderen ook op 2 zag ik.
Bij analytics zie ik ook nog een ‘compressor stop delta’ van 5, maar die kan ik (volgens mij) nergens terugvinden in instellingen op het scherm/webinterface/HA.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Bij mij zit de driewegklep ook op de verdeler, dus ik verwacht dat de gevoeligheid van OpenAmber ok bij mij zou spelen.bighead schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 19:24:
Hier zit TC ook op zeer korte afstand van de 3-wegklep, morgen even kijken of die van mij ook in storing gaat. Verwacht ik bijna wel, dan maar even kijken of ik het anders kan maken, zit nu wel heel netjes in elkaar namelijk:[Afbeelding]
Mijn ‘probleem’ laatst van DHW-run ingesteld op ‘laag’ wat toen overeen kwam met 67hz (was eerder altijd 61hz) heb ik opgelost door deze nu op ‘zeer laag’ te zetten, dat is 61hz (zoals origineel in eco-modus).
Is het wat om de opnemer te verplaatsen naar één van de afgaande leidingen van je (naregelingloze) verdeler?
Ik ging er vanuit dat hij in storing zou gaan, maar ondanks dat hij er zo dicht op zit, gaat het goed! @Jordi_ heeft dit goed geprogrammeerd!tonwes99 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 13:23:
[...]
Bij mij zit de driewegklep ook op de verdeler, dus ik verwacht dat de gevoeligheid van OpenAmber ok bij mij zou spelen.
Is het wat om de opnemer te verplaatsen naar één van de afgaande leidingen van je (naregelingloze) verdeler?
Zie hier: bighead in "OpenAmber: Itho Daalderop Amber warmtepomp firmware"
Waardes liggen heel dicht bij elkaar, maar toch geen storing!
Na de waarde op 5 gezet te hebben is het inderdaad goed. Na de olieterugloopcyclus vanochtend bleef de compressor gewoon draaien, 10 minuten later was de warmtevraag weg, en toen ging hij uit. Bedankt!Jordi_ schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:50:
[...]
Ja idd, 5 is beter. Ik vermoed dat de 'compressor stop delta' nog oude data is. Want die settings zijn later opgesplitst.
Klopt wordt zelf geregeld door de buitenunit, misschien moeten we deze ook gewoon niet meer zo expliciet melden als waarschuwing om verwarring te voorkomen.Aapie schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 09:20:
Begrijp ik het dan goed dat de olie terugloop melding een standaard procedure is( en geen fout)? Eerder met wince zag je deze meldingen natuurlijk niet.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Het is wel een foutmelding, ook met de WinCE heb je deze, maar de buitenunit regelt dit zelf:Aapie schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 09:20:
Begrijp ik het dan goed dat de olie terugloop melding een standaard procedure is( en geen fout)? Eerder met wince zag je deze meldingen natuurlijk niet.
Dan ben ik wel benieuwd wat ik dan kan doen om dit te voorkomen?bighead schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:06:
[...]
Het is wel een foutmelding, ook met de WinCE heb je deze, maar de buitenunit regelt dit zelf:
[Afbeelding]
Niks, dit is een normale procedure van de buitenunit. Het is een foutcode, maar eigenlijk meer een melding dat de buitenunit 'iets' gaat doen.Aapie schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 10:33:
[...]
Dan ben ik wel benieuwd wat ik dan kan doen om dit te voorkomen?
Als je 2 uur op lage frequentie gedraaid hebt, gaat de compressor even wat harder draaien, ik meen op 61hz, zodat de olie weer overal heen gaat. Na die cyclus gaat hij weer op de frequentie draaien waar hij eerst op draaide. Niks om je druk over te maken dus 😀
[ Voor 8% gewijzigd door bighead op 11-10-2026 10:56 ]
Ik heb een Itho HP-S 55 en zag in eerdere berichten dat het nog niet goed werkte op een HPS-55. Ik ben met behulp van AI gaan uitzoeken waarom OpenAmber op de HP-S nog niet goed werkt.
Wat ik onderzocht heb
- Backup van de WinCE-besturing. Een kopie van de ResidentFlash van mijn HP-55.
- HeatStar.db. Alle parameters vertaald uit het Chinees: ontdooien, pompen, 3-wegklep, "buitenunit stroomloos maken" enzovoort.
- HeatStar.exe. Statisch geanalyseerd: disassembly plus een Ghidra-decompilatie, niets uitgevoerd. Daaruit komt precies welke registers WinCE leest en schrijft, in welke volgorde, en waarom.
- Vergelijking met OpenAmber 0.7.3, register voor register.
- Live meegeluisterd op de bus. Met een USB-RS485-stick parallel op A/B van de WinCE module. Ruim een uur: koude start, een tapwaterrun en een stuk verwarmen.
- Register 1104 (binnenunit) is op de HP-S het relais dat de buitenunit stroomloos maakt. Dit is volgens mij de hoofdoorzaak.
- In HeatStar zet dezelfde vlag zowel 1104 aan als de communicatie met de buitenunit stil (en wacht daarna 20 s zodat de buitenunit kan opstarten).
- Die vlag hoort bij de functie "buitenunit stroomloos bij geen vraag" (parameter 212). Die staat standaard uit, dus WinCE houdt 1104 altijd op 0.
- OpenAmber zet 1104 in INITIALIZING juist aan (initialize_relay_switch), waardoor de HP-S-buitenunit uitvalt. Dat past precies bij beide meldingen hier.
- Live bevestigd: WinCE schrijft bij het opstarten één keer 1104 = 1000 (een FC16 vanaf 1100, vermoedelijk een off-by-one) en daarna altijd 0. - Frequentietabellen (EEPROM 3000–3021): WinCE schrijft die nooit. De HP-S-check in OpenAmber (2123 = 29184) klopt voor mijn unit, maar ik zou het expliciet maken, zodat een HP-S met een andere EEPROM-versie nooit EEPROM-writes krijgt.
- Bedrijfsmodus 3999: WinCE gebruikt 0, 1 en 2 (en 4/5/257 in speciale gevallen), maar nooit 6 ("Onderhoud"). Op de HP-S weten we dus niet wat 6 doet.
- 3-wegklep: WinCE wacht op de HP-S 6 minuten na het omzetten (parameter 175). OpenAmber wacht 60 s.
- Expansieventiel: WinCE stuurt elke seconde een EEV-stand naar 2001, maar de buitenunit volgt die niet (maar 12 % binnen ±10 stappen). De HP-S regelt het ventiel dus zelf. Goed nieuws: daar hoeft OpenAmber niets voor te doen.
- Pomp en tapwater:
- De P0-PWM is omgekeerd (1000 = uit, 0 = vol). Dat doet OpenAmber al goed.
- Bij tapwater zet WinCE de tapwaterpomp (1102) aan tegelijk met de compressor, dus modus "Samen met compressor". - Status-bits tijdens het wachten op de start: 2119 bit 0x800 (P12) en 2120 bit 0x1000. Dat zijn geen storingen; ze gaan uit zodra de compressor draait.
- Gegevens van mijn HP-S 55:
- Verwarmingstabel 30/36/43/49/55/60/67/72/85/95 Hz, koeltabel 30–85 Hz.
- Programmaversie buitenunit 1800, EEPROM 29184.
- 3275 = ontdooimethode (menu 14.15).
Ik heb een branch met een optie openamber_model: hps (standaard amber, dus voor Amber verandert er niets). Met hps:
- blijft 1104 uit, en wordt het actief uitgezet als het toch aan staat;
- worden de frequentietabellen nooit geschreven;
- wordt standby gebruikt in plaats van modus 6 bij onderhoud;
- duurt de 3-wegklep-wachttijd 6 minuten;
- verschijnt er geen P12-waarschuwing zolang de compressor stilstaat;
- is er een headless config voor een losse ESP32 met een RS485-module.
@Jordi_, als je interesse hebt, maak ik er graag een PR van.
Vragen aan jullie
- Amber-bezitters: schrijft WinCE op de Amber na het opstarten ooit 1104 ≠ 0? Dan weten we waarom het daar geen kwaad kan.
- @Jordi_: waar komt modus 6 vandaan, en weet je wat 2120 bit 0x1000 betekent?
- Andere HP-S-eigenaren (95/130): willen jullie een keer passief meeluisteren? Dan kunnen we zien of jullie units hetzelfde doen.
Mooi onderzoekje! Dat initialize register 1104 blijft nog wat onduidelijk wat het precies doet bij de Amber, hij wordt nu alleen op 1 gezet tijdens de initialisatie.RodeBanaan schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:36:
Hallo allemaal,
Ik heb een Itho HP-S 55 en zag in eerdere berichten dat het nog niet goed werkte op een HPS-55. Ik ben met behulp van AI gaan uitzoeken waarom OpenAmber op de HP-S nog niet goed werkt.
Wat ik onderzocht hebWat eruit kwam
- Backup van de WinCE-besturing. Een kopie van de ResidentFlash van mijn HP-S 55 (HeatStar V2.04, database V1.09).
- HeatStar.db. Alle parameters vertaald uit het Chinees: ontdooien, pompen, 3-wegklep, "buitenunit stroomloos maken" enzovoort.
- HeatStar.exe. Statisch geanalyseerd: disassembly plus een Ghidra-decompilatie, niets uitgevoerd. Daaruit komt precies welke registers WinCE leest en schrijft, in welke volgorde, en waarom.
- Vergelijking met OpenAmber 0.7.3, register voor register.
- Live meegeluisterd op de bus. Met een USB-RS485-stick parallel op A/B van de WinCE module. Ruim een uur: koude start, een tapwaterrun en een stuk verwarmen.
Voorstel voor OpenAmber
- Register 1104 (binnenunit) is op de HP-S het relais dat de buitenunit stroomloos maakt. Dit is volgens mij de hoofdoorzaak.
- In HeatStar zet dezelfde vlag zowel 1104 aan als de communicatie met de buitenunit stil (en wacht daarna 20 s zodat de buitenunit kan opstarten).
- Die vlag hoort bij de functie "buitenunit stroomloos bij geen vraag" (parameter 212). Die staat standaard uit, dus WinCE houdt 1104 altijd op 0.
- OpenAmber zet 1104 in INITIALIZING juist aan (initialize_relay_switch), waardoor de HP-S-buitenunit uitvalt. Dat past precies bij beide meldingen hier.
- Live bevestigd: WinCE schrijft bij het opstarten één keer 1104 = 1000 (een FC16 vanaf 1100, vermoedelijk een off-by-one) en daarna altijd 0.- Frequentietabellen (EEPROM 3000–3021): WinCE schrijft die nooit. De HP-S-check in OpenAmber (2123 = 29184) klopt voor mijn unit, maar ik zou het expliciet maken, zodat een HP-S met een andere EEPROM-versie nooit EEPROM-writes krijgt.
- Bedrijfsmodus 3999: WinCE gebruikt 0, 1 en 2 (en 4/5/257 in speciale gevallen), maar nooit 6 ("Onderhoud"). Op de HP-S weten we dus niet wat 6 doet.
- 3-wegklep: WinCE wacht op de HP-S 6 minuten na het omzetten (parameter 175). OpenAmber wacht 60 s.
- Expansieventiel: WinCE stuurt elke seconde een EEV-stand naar 2001, maar de buitenunit volgt die niet (maar 12 % binnen ±10 stappen). De HP-S regelt het ventiel dus zelf. Goed nieuws: daar hoeft OpenAmber niets voor te doen.
- Pomp en tapwater:
- De P0-PWM is omgekeerd (1000 = uit, 0 = vol). Dat doet OpenAmber al goed.
- Bij tapwater zet WinCE de tapwaterpomp (1102) aan tegelijk met de compressor, dus modus "Samen met compressor".- Status-bits tijdens het wachten op de start: 2119 bit 0x800 (P12) en 2120 bit 0x1000. Dat zijn geen storingen; ze gaan uit zodra de compressor draait.
- Gegevens van mijn HP-S 55:
- Verwarmingstabel 30/36/43/49/55/60/67/72/85/95 Hz, koeltabel 30–85 Hz.
- Programmaversie buitenunit 1800, EEPROM 29184.
- 3275 = ontdooimethode (menu 14.15).
Ik heb een branch met een optie openamber_model: hps (standaard amber, dus voor Amber verandert er niets). Met hps:Ik heb het nog niet op de warmtepomp getest. Ik moet nog een RS485-module of het waveshare scherm bestellen. Ik vind dat nog wel spannend op dit moment, omdat mijn wartepomp nog garantie heeft
- blijft 1104 uit, en wordt het actief uitgezet als het toch aan staat;
- worden de frequentietabellen nooit geschreven;
- wordt standby gebruikt in plaats van modus 6 bij onderhoud;
- duurt de 3-wegklep-wachttijd 6 minuten;
- verschijnt er geen P12-waarschuwing zolang de compressor stilstaat;
- is er een headless config voor een losse ESP32 met een RS485-module.
![]()
@Jordi_, als je interesse hebt, maak ik er graag een PR van.
Vragen aan jullieBedankt Jordi voor OpenAmber, ik hoop dat dit helpt om de HP-S ook ondersteund te krijgen!
- Amber-bezitters: schrijft WinCE op de Amber na het opstarten ooit 1104 ≠ 0? Dan weten we waarom het daar geen kwaad kan.
- @Jordi_: waar komt modus 6 vandaan, en weet je wat 2120 bit 0x1000 betekent?
- Andere HP-S-eigenaren (95/130): willen jullie een keer passief meeluisteren? Dan kunnen we zien of jullie units hetzelfde doen.
De HP-S wordt nu al automatisch herkend en dan worden er geen frequentietabellen weggeschreven.
Werkmodus 6 is de onderhoudsmodus, zou best wel eens kunnen werken op de buiten unit.
2120 0x100 zou "Storing ventilatormotor DC" moeten zijn.
Ik kan eerst wel een versie maken waarbij we alleen de initialize relay niet schakelen voor de HP-S, dan kan dat getest worden. De andere wijzigingen lijken mij niet nodig.
De leejoow YAML zou vrij gemakkelijk op een ESP32 met RS485 module geflashed kunnen worden, alleen even de UART poorten aanpassen.
Op de analytics lijkt het ook alsof iemand al langer wel draait met de HP-S, maar ik weet niet wie dat is.
https://openamber.nl/device/8a1f12
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
:strip_exif()/f/image/ql437ifsaaWTs5ISZHcvFjCu.jpg?f=fotoalbum_large)
Warmtevraag ging aan, gevolgd door een defrost. Vijf minuten na de defrost springt in één klap de waarde van graadminuten naar 41.8 en gaat het verwarmingselement dus aan. Deze is vervolgens aangebleven tot ik zelf Amber een reboot (tevens update naar 0.7.3) heb gegeven (TC was namelijk inmiddels al meer dan 1 graad boven setpoint dus had hij al lang af moeten toeren, dat deed hij ook niet).
Tijdens dit voorval heb ik de graadminuten van de huidige instelling van 25 naar 0 en ook naar 100 gezet. Geen van beide had effect om het element weer uit te krijgen. De logging bleef iedere 5 seconden een predicted delta T aangeven die steeds minder werd.
Na de herstart lijkt alles weer normaal. Ik heb nog geen defrost gehad dus moet het nog even aankijken.
Mijn vraag: Is de graadminuten sensor in orde, en klopt het dat het verwarmingselement niet (meer) uitschakelt als de setpoint bereikt is?
Bijzonder dat je nu al een defrost had, maar ik zie wel een fout dat hij na de defrost de graadminuten tijd niet reset, dus dan gaat die hele berekening fout en dus ook het stoppen. Hij zal wel stoppen als hij boven het setpoint + stop delta komt. Ik zal het fixen.Florissilfhout schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 19:47:
Afgelopen nacht had ik een bijzonder geval, misschien dat er een verklaring voor is. Ter info, onderstaande was op 0.7.1.
[Afbeelding]
Warmtevraag ging aan, gevolgd door een defrost. Vijf minuten na de defrost springt in één klap de waarde van graadminuten naar 41.8 en gaat het verwarmingselement dus aan. Deze is vervolgens aangebleven tot ik zelf Amber een reboot (tevens update naar 0.7.3) heb gegeven (TC was namelijk inmiddels al meer dan 1 graad boven setpoint dus had hij al lang af moeten toeren, dat deed hij ook niet).
Tijdens dit voorval heb ik de graadminuten van de huidige instelling van 25 naar 0 en ook naar 100 gezet. Geen van beide had effect om het element weer uit te krijgen. De logging bleef iedere 5 seconden een predicted delta T aangeven die steeds minder werd.
Na de herstart lijkt alles weer normaal. Ik heb nog geen defrost gehad dus moet het nog even aankijken.
Mijn vraag: Is de graadminuten sensor in orde, en klopt het dat het verwarmingselement niet (meer) uitschakelt als de setpoint bereikt is?
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Waarom? Het was nachtvorst in Brabant en midden NL had tot 4meter hoogte ook 4c als minimumtemperatuur.
Fwiw: Quatt doet dat tegenwoordig wel op vergelijkbare r290 installaties.bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 12:23:
Koelen doen we al op 20hz natuurlijk, is verwarmen op 20hz ook mogelijk? Ik heb nu setpoint op 27 graden, op 28hz gaat deze naar 29 graden. Vooral in de herfst en lente zou 20hz wel handig zijn denk ik (als het mogelijk is natuurlijk).
- Beperkte drukverhouding. Dat die 15-20Hz alleen te realiseren is bij een lage condensatietemp en klein drukverschil tussen zuig- en perszijde van de compressor. Als het buiten kouder is of aanvoertemperatuur oploopt naar 45-55gr, is eist de cmpressorfabrikant dat de minimale frequentie naar 25-35Hz gaat.
- Olopompwerking, onder 30Hz opfvoorhoogte interne oliepomp te zwak. Met R290 ook steerker oplosbaar in smeerolie. Daarom om de zoveel tijd opvoeren bij laagdraaien.
- Ipv dynamische aansturing als punt 1 op orde is naar 20Hz, wordt hier niet naar gekeken / op gestuurd en enkel een vaste 36Hz aangehouden.
... Maar wat ik dan lees ... lekker laten hoe het is dus.
Whiskey48 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 14:50:
Tja, als ik met Gemini Argon het even laat uitzoeken, staat dar dat de frequentie van de compressor waarschijnlijk wel 15-20Hz zou kunnen, dat om 3 redenen deze waarschijnlijk op 36Hz is gezet:... Als ik dit zo lees zou de Amber (net als andere merken) in bepaalde omstandigheden wel een lagere compressorsnelheid hanteren, maar enkel als hierop gemeten en bijgestuurd wordt. (bij koelen zal dit minder een probleem zijn, daarom die waarschijnlijk wel 30hZ.
- Beperkte drukverhouding. Dat die 15-20Hz alleen te realiseren is bij een lage condensatietemp en klein drukverschil tussen zuig- en perszijde van de compressor. Als het buiten kouder is of aanvoertemperatuur oploopt naar 45-55gr, is eist de cmpressorfabrikant dat de minimale frequentie naar 25-35Hz gaat.
- Olopompwerking, onder 30Hz opfvoorhoogte interne oliepomp te zwak. Met R290 ook steerker oplosbaar in smeerolie. Daarom om de zoveel tijd opvoeren bij laagdraaien.
- Ipv dynamische aansturing als punt 1 op orde is naar 20Hz, wordt hier niet naar gekeken / op gestuurd en enkel een vaste 36Hz aangehouden.
... Maar wat ik dan lees ... lekker laten hoe het is dus.
- Dit zal alleen in de lente en herfst voorkomen dat er zo laag gedraaid zou kunnen worden, dan is de buitentemperatuur niet zo heel laag. Zo laag draaien kan ook alleen met een lage aanvoertemperatuur denk ik, bij mij is dat 25-27 graden. Origineel verwarmd mijn unit op minimaal 30hz.
- Koelen op 20hz heeft hier (en bij anderen) al maanden goed gedraaid. Olie opvoeren gebeurt om de 2 uur standaard al.
Deelde ooit bestand met spec s compressor. Welke inderdaad vanaf 900 toeren kan werken. Maar vanaf 30Hz? meen ik optimaler (komt anders niet op hogere druk en dus temp)
Ik had 20Hz verwarmen er eerst al wel inzitten omdat de Quatt R290 units dit inderdaad ook al doen, alleen heb ik later de frequenties weer wat veranderd. Het lastige is dat er te weinig resolutie is met de 10 compressor standen, en omdat de buiten unit hard vanaf stand 4 dacht ik gaat begrenzen op basis van de buiten temperatuur. Dat betekent dat stand 4 eigenlijk wel 55 Hz moet zijn anders gaat de compressor zomers niet zo hard draaien voor DHW.bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:19:
[...]Maar misschien dat @Jordi_ hier uitsluitsel over kan geven waarom verwarmen nu op minimaal 28hz staat.
- Dit zal alleen in de lente en herfst voorkomen dat er zo laag gedraaid zou kunnen worden, dan is de buitentemperatuur niet zo heel laag. Zo laag draaien kan ook alleen met een lage aanvoertemperatuur denk ik, bij mij is dat 25-27 graden. Origineel verwarmd mijn unit op minimaal 30hz.
- Koelen op 20hz heeft hier (en bij anderen) al maanden goed gedraaid. Olie opvoeren gebeurt om de 2 uur standaard al.
Nu hebben we dus:
Stand 1 = 28 Hz
Stand 2 = 36 Hz
Stand 3 = 43 Hz
Stand 4 = 55 Hz
Leek mij een goede balans om enigszins nog wat spreiding te hebben tussen deze 4 standen.
Er zijn nog wel wat alternatieve oplossingen mogelijk maar dan gaan we wel nog meer afwijken van het bekende aanstuur gedrag.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Die zou wel moeten werken ja, staat default op 1 maar die setting zou het moeten aanpassen.joneboon schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 16:19:
@Jordi_ doet de PID deadband setting iets? Verwarmen deadband voor compressor staat nog op 1graden met een constant
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Tja .... Het zou een hoop gependel voorkomen.bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 15:19:
[...]Maar misschien dat @Jordi_ hier uitsluitsel over kan geven waarom verwarmen nu op minimaal 28hz staat.
- Dit zal alleen in de lente en herfst voorkomen dat er zo laag gedraaid zou kunnen worden, dan is de buitentemperatuur niet zo heel laag. Zo laag draaien kan ook alleen met een lage aanvoertemperatuur denk ik, bij mij is dat 25-27 graden. Origineel verwarmd mijn unit op minimaal 30hz.
- Koelen op 20hz heeft hier (en bij anderen) al maanden goed gedraaid. Olie opvoeren gebeurt om de 2 uur standaard al.
Ik hou het topic even in de gaten, ben toch wel benieuwd.
Duidelijk! Welke frequentie standen heeft een Quatt die op 20hz verwarmd? Of heeft Quatt meer dan 10 standen? Zoals het nu staat werkt het ook zeker goed, maar als het zuiniger kan, dan mag dat altijd natuurlijk.Jordi_ schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 16:34:
[...]
Ik had 20Hz verwarmen er eerst al wel inzitten omdat de Quatt R290 units dit inderdaad ook al doen, alleen heb ik later de frequenties weer wat veranderd. Het lastige is dat er te weinig resolutie is met de 10 compressor standen, en omdat de buiten unit hard vanaf stand 4 dacht ik gaat begrenzen op basis van de buiten temperatuur. Dat betekent dat stand 4 eigenlijk wel 55 Hz moet zijn anders gaat de compressor zomers niet zo hard draaien voor DHW.
Nu hebben we dus:
Stand 1 = 28 Hz
Stand 2 = 36 Hz
Stand 3 = 43 Hz
Stand 4 = 55 Hz
Leek mij een goede balans om enigszins nog wat spreiding te hebben tussen deze 4 standen.
Er zijn nog wel wat alternatieve oplossingen mogelijk maar dan gaan we wel nog meer afwijken van het bekende aanstuur gedrag.
Ik heb een nieuwere unit, mijn verwarm frequenties zijn:
30-36-43-49-55-61-69-74-82-90.
En bij een oudere unit: 36, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85, 90
Werkt de ‘begrenzing op buitentemperatuur ‘ dan ook anders? En weet je hoe een Quatt dit doet op een 20hz machine met de DHW-run, of is dat daar heel anders geregeld misschien?
EDIT: Quatt V2 draait volgens mij met deze tabel: 20-26-30-48-55-61-72-80-85-90
[ Voor 3% gewijzigd door bighead op 18-10-2026 20:31 ]
Die tabel klopte in het verleden.bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 19:58:
[...]
Duidelijk! Welke frequentie standen heeft een Quatt die op 20hz verwarmd? Of heeft Quatt meer dan 10 standen? Zoals het nu staat werkt het ook zeker goed, maar als het zuiniger kan, dan mag dat altijd natuurlijk.
Ik heb een nieuwere unit, mijn verwarm frequenties zijn:
30-36-43-49-55-61-69-74-82-90.
En bij een oudere unit: 36, 43, 49, 55, 61, 67, 72, 79, 85, 90
Werkt de ‘begrenzing op buitentemperatuur ‘ dan ook anders? En weet je hoe een Quatt dit doet op een 20hz machine met de DHW-run, of is dat daar heel anders geregeld misschien?
EDIT: Quatt V2 draait volgens mij met deze tabel: 20-26-30-48-55-61-72-80-85-90
Quatt heeft de v2's via modbus van een FW update voorzien.
Nu 0-20 levels van 20-110Hz
20 levels is wel heel prettig! Ik denk niet dat we dat bij een Amber voor elkaar gaan krijgen.jj85 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 20:43:
[...]
Die tabel klopte in het verleden.
Quatt heeft de v2's via modbus van een FW update voorzien.
Nu 0-20 levels van 20-110Hz
30-36-43-49-55-61-…… is dit dan een idee misschien:
20-28-36-43-55-61
Enige wat ik niet weet is of DHW dan goed gaat.
[ Voor 19% gewijzigd door bighead op 18-10-2026 21:03 ]
Ik wil wel eens een experiment doen door de aparte DHW modus te gebruiken in de buiten unit, dan zitten we niet vast aan de 55Hz op stand 4 voor verwarmen, dan kunnen we die frequenties wel gebruiken.bighead schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 21:02:
Nu doen de nieuwere units standaard:
30-36-43-49-55-61-…… is dit dan een idee misschien:
20-28-36-43-55-61
Enige wat ik niet weet is of DHW dan goed gaat.
Debug logs dacht ik niet. Warnings komen wel terug in HA. Maar de history van de 'control loop' states geven samen met de temperatuur sensoren geven wel genoeg inzicht.bighead schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:49:
@Jordi_ Is de 'debug log' van de webinterface misschien ook als entiteit te maken zodat dit zichtbaar is in HA? Mocht er dan iets gebeuren en/of fout gaan, dan is dat mooi terug te kijken.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Daar heb ik wel interesse in!Jordi_ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:02:
[...]
Ik wil wel eens een experiment doen door de aparte DHW modus te gebruiken in de buiten unit, dan zitten we niet vast aan de 55Hz op stand 4 voor verwarmen, dan kunnen we die frequenties wel gebruiken.
Dat is wel jammer, maar als dat niet mogelijk is, dan houd het op natuurlijk! Soms vraag ik mij af wat er precies gebeurt, dan is de webinterface net even wat duidelijker.Debug logs dacht ik niet. Warnings komen wel terug in HA. Maar de history van de 'control loop' states geven samen met de temperatuur sensoren geven wel genoeg inzicht.
Ik zal binnenkort wel even kijken, volgens moet het wel kunnen om alle logging in HA te bekijken.bighead schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 20:21:
[...]
Daar heb ik wel interesse in!
[...]
Dat is wel jammer, maar als dat niet mogelijk is, dan houd het op natuurlijk! Soms vraag ik mij af wat er precies gebeurt, dan is de webinterface net even wat duidelijker.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik heb een thermostaat die de externe warmtevraag triggert. Werkte met OpenAmber afgelopen weken ook prima. Maar gisteren zag ik dat de "warmtevraag" wel actief was, maar pomp P0 er na ~1,5 minuut mee stopt.
Tc was nog warm genoeg (in het buffervat), en nog niet onder de drempelwaarde om te verwarmen, maar pomp P1 werd niet gestart (dus Tc koelde ook niet af). Daardoor gebeurde er eigenlijk niks.
Ik heb gekeken naar foutmeldingen (die waren er niet), en OpenAmber herstart. Geen verschil, weer ~1,5 minuut pomp P0 aan, en weer uit.
Uiteindelijk is het goed gekomen en startte ook pomp P1. Maar dat kan ook goed gekomen zijn doordat het buiten net iets afkoelde waardoor de stooklijn hoger werd, of door de 2 keer rondpompen van water naar de buitenunit en het buffervat afkoelde.
Mijn vermoeden is dus dat er nog ergens vergeten wordt P1 aan te zetten.
(verder ben ik echt enorm blij met OpenAmber, zeker nu aan het begin van het seizoen is het lekker dat ie flink terugmoduleert en ook niet als een bezetene op 90Hz start met verwarmen)
ik draai versie 0.7.3
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Dat hij bij warmtevraag P0 weer uit zet is gewoon de pomp interval, maar P1 zou tijdens die interval ook steeds aan moeten gaan. Dus dat is wel vreemd.Aiolos schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 23:20:
Gisteren wat vreemd gedrag met verwarmen. (en ik denk dat het gerelateerd is met een bug die laatst voorbij kwam, maar dat kan ik niet helemaal scherp herinneren)
Ik heb een thermostaat die de externe warmtevraag triggert. Werkte met OpenAmber afgelopen weken ook prima. Maar gisteren zag ik dat de "warmtevraag" wel actief was, maar pomp P0 er na ~1,5 minuut mee stopt.
Tc was nog warm genoeg (in het buffervat), en nog niet onder de drempelwaarde om te verwarmen, maar pomp P1 werd niet gestart (dus Tc koelde ook niet af). Daardoor gebeurde er eigenlijk niks.
Ik heb gekeken naar foutmeldingen (die waren er niet), en OpenAmber herstart. Geen verschil, weer ~1,5 minuut pomp P0 aan, en weer uit.
Uiteindelijk is het goed gekomen en startte ook pomp P1. Maar dat kan ook goed gekomen zijn doordat het buiten net iets afkoelde waardoor de stooklijn hoger werd, of door de 2 keer rondpompen van water naar de buitenunit en het buffervat afkoelde.
Mijn vermoeden is dus dat er nog ergens vergeten wordt P1 aan te zetten.
(verder ben ik echt enorm blij met OpenAmber, zeker nu aan het begin van het seizoen is het lekker dat ie flink terugmoduleert en ook niet als een bezetene op 90Hz start met verwarmen)edit:
ik draai versie 0.7.3
Je zou kunnen luisteren bij de binnen unit of je wel het relais voor pomp P1 hoort klikken tijdens een pomp interval, of in het service menu even kijken of hij wel direct start als je P1 aan zet met de hand om het één en ander uit te sluiten.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Aha, het zou kunnen dat tijdens die 1,5 minuut P1 wel draaide, maar ik was in de veronderstelling dat P1 tijdens warmtevraag altijd aan is (dat is bij ClosedAmber wel het geval). Anders koelt immers mijn buffervat ook niet af, want er wordt geen warmte aan onttrokken. Tijdens die 1,5 minuut kan ik wel zien dat Tc daalt en Tv1 kort stijgt, maar niet voldoende om de 2 graden drempel te halen blijkbaar.Jordi_ schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 08:23:
[...]
Dat hij bij warmtevraag P0 weer uit zet is gewoon de pomp interval, maar P1 zou tijdens die interval ook steeds aan moeten gaan. Dus dat is wel vreemd.
Je zou kunnen luisteren bij de binnen unit of je wel het relais voor pomp P1 hoort klikken tijdens een pomp interval, of in het service menu even kijken of hij wel direct start als je P1 aan zet met de hand om het één en ander uit te sluiten.
P1 heeft (nog) geen actief / niet actief status zeker?
Welkom bij de club!timpel_800 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:33:
Ik heb ook het waveshare schermpje besteld en de 3D geprinte houder. Ik ben benieuwd!
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Ik zal wel even aanpassen dat P1 gewoon door draait tijdens warmtevraag. P1 heeft inderdaad geen actief status omdat er geen sensor voor is, ik zou nog wel een soort virtuele sensor kunnen maken die alleen aangeeft of we hem aangezet of uitgezet hebben.Aiolos schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 18:54:
[...]
Aha, het zou kunnen dat tijdens die 1,5 minuut P1 wel draaide, maar ik was in de veronderstelling dat P1 tijdens warmtevraag altijd aan is (dat is bij ClosedAmber wel het geval). Anders koelt immers mijn buffervat ook niet af, want er wordt geen warmte aan onttrokken. Tijdens die 1,5 minuut kan ik wel zien dat Tc daalt en Tv1 kort stijgt, maar niet voldoende om de 2 graden drempel te halen blijkbaar.
P1 heeft (nog) geen actief / niet actief status zeker?
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik zag het gedrag net weer en een kwartier later gaat natuurlijk de pomp weer aan en dan daalt de temperatuur voldoende in het buffervat. Ik kan dus ook nog wel wat met de parameters spelen waardoor het goed gaat, of in ieder geval de interval korter zetten zodat het geen kwartier duurt voordat de check opnieuw plaatsvindt.
Met de heatstar software gaat het trouwens nog iets anders bedenk ik me nu: bij warmtevraag gaat eerst alléén P1 aan als Tc nog hoog genoeg is, daarop daalt natuurlijk relatief snel de Tc omdat die warmte het huis in verdwijnt en dan gaan P0 en de compressor aan.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
EDIT: Gevonden in de officiële handleiding:
INTERVAL MODUS
De circulatiepomp draait altijd wanneer de compressor aan is. Wanneer de compressor niet draait maar er wél warmte of koudevraag is (bijv. bij een overshoot) zal de circulatiepomp gaan draaien volgens de stop- en draaitijd zoals is in te stellen
[ Voor 56% gewijzigd door bighead op 20-10-2026 20:45 ]
De ble code zorgt ervoor dat de openamber direct BLE advertisements opneemt van switchbot temperatuur en humidity sensoren. Werkt erg goed, ik zal binnenkort een voorstel maken voor de code.
Over de lagere compressor stand..
Normaal vind ik dat fantastisch maar ik blijf toch liever in de compressor frequenties officieel ondersteund. Of zijn deze ook officieel ondersteund? Zo niet is er een stand of toggle dat ik de minimale verwarmingstand kan zetten ?
Hoe zitten jullie er in?
De Quatt V2 is een (grotendeels) zelfde buitenunit, deze draait origineel op minimaal 20hz. Technisch gezien zou dat dus goed moeten gaan. Koelen hebben de OpenAmber gebruikers ook een paar maanden gedaan op 20hz.
Mooi werk met BLE, als het goed is zou er nu ook genoeg ruimte moeten zijn qua heap waar we in eerdere versies nog wat problemen mee hadden. Uiteindelijk zie ik het voor mij dat je ergens kunt selecteren welke ruimte sensor je wilt gebruiken waarbij je dus ook BLE sensoren kunt selecteren. En als je dan vochtigheid meekrijgt kan er ook dauwpunt logica geïmplementeerd worden voor het koelen.shadylog schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:40:
Ik heb mijn ble versie aangepast naar de laatste openamber en alles werkt prima, een beetje te prima! Hij gaat nu naar 28hz voor mijn Amber 120.
De ble code zorgt ervoor dat de openamber direct BLE advertisements opneemt van switchbot temperatuur en humidity sensoren. Werkt erg goed, ik zal binnenkort een voorstel maken voor de code.
Over de lagere compressor stand..
Normaal vind ik dat fantastisch maar ik blijf toch liever in de compressor frequenties officieel ondersteund. Of zijn deze ook officieel ondersteund? Zo niet is er een stand of toggle dat ik de minimale verwarmingstand kan zetten ?
Hoe zitten jullie er in?
Als hier vraag voor is dan kunnen we er een setting voor maken, dan zou mijn voorkeur wel zijn om het andersom te doen. Dus een 'Gebruik originele frequenties' setting.perslucht schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:50:
Ik zie ook liever dat de standaard frequenties worden gebruikt. Is het een idee om die lagere frequenties aan te kunnen zetten als experimentele functie?
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Wat ik begrijp zou de Amber dat ook prima kunnen, alleen in gemiddelde situatie, niet bij koudere dagen. De Amber past de frequentie niet aan op deze variabelen (en compressor druk ook oid). Dat zal de Quatre waarschijnlijk wel doen, dan zou het prima kunnen idd.bighead schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:54:
De 'oudere' units draaien minimaal op 36hz, de 'nieuwere' units minimaal op 30hz.
De Quatt V2 is een (grotendeels) zelfde buitenunit, deze draait origineel op minimaal 20hz. Technisch gezien zou dat dus goed moeten gaan. Koelen hebben de OpenAmber gebruikers ook een paar maanden gedaan op 20hz.
Dit is hoe ik het begrijp iig
Er is nu heel veel meer heap en ruimte dan voorheen, daar moest ik de webserver en andere componenten echt uitslopen.
Ik heb het vrije interne RAM gemeten: ongeveer 167 KiB zonder de BLE-uitbreiding, 146 KiB met BLE ingebouwd maar uitgeschakeld, en 116 KiB met BLE ingeschakeld. NimBLE wordt pas geinitialiseerd wanneer BLE als bron van de ruimtetemperatuur wordt geselecteerd in plaats van Tr. Bij terugzetten naar Tr stoppen we de scanner en de-initialiseren we de Bluetooth-stack. Daarmee komt ongeveer 30 KiB heap terug. Volledig weglaten van de BLE-uitbreiding levert nog ongeveer 21 KiB extra op. Die vergelijking omvat ook onze BLE-menu's en bijbehorende componenten. Al met al, vind ik, acceptabele kosten
Ik draai nog tests met alle componenten ingeschakeld (mqtt, eebus, web en captive) en hou de heap bij.
Ik leg nu de hand aan de scan en keuze menu als je meerdere sensoren hebt en je sensor via de display kan kiezen. Uiteraard zit er dan ook Humidity bij. Misschien kunnen we zelfs in de toekomst meerdere sensoren tracken en zo de max humidity over meerdere sensoren pakken voor koeling regeling ?
Andere BLE thermostaten die passief unencrypted advertisements sturen kunnen we denk ik ook toevoegen zonder veel moeite.
Hoeveel moeite zou het zijn om naast BLE ook KNX of HA als optie toe te voegen als ruimtesensor?
Er is een ESP / KNX repro beschikbaar: https://github.com/jamel-86/ESP32_KNX_IP_Library
[ Voor 60% gewijzigd door Tillumen op 21-10-2026 09:47 ]
En nog een feature request: ik zou graag een tijdschema willen kunnen invoeren voor een lagere maximale compressor frequentie tijdens de nachtelijke uren, dat beperkt het geluid. Kan denk ik prima ingevuld worden met de keuze voor de "Verwarmen vermogen" optie.
Klein foutje gevonden, hij zegt bij Systeem - Beheer: Beschikbaar: 0.7.3 (huidig 0.8.0)
Ondersteuning voor zone 2 en mengventielen op verzoek van @Voscovic, moet nog wel in de praktijk getest worden.
Experimenteel support om een Energie Management Systeem (EMS) te koppelen voor aansturing via EEBUS. Ik experimenteer hier zelf wat mee en heb dit aangesloten op EVCC. Documentatie volgt nog.
Vaillant heeft wel een mooi artikel over EEBUS en wordt ook genoemd in de NTA 8171:
https://www.vaillant.nl/a...-huis/slim-energiebeheer/
EVCC:
:strip_exif()/f/image/eAQrL9U7EeH0lFuwhfFZCHfn.png?f=user_large)
Victron (Opportunity loads, niet getest):
/f/image/FXVWRffQIEjSpZYdP26DvFgb.png?f=fotoalbum_large)
Analytics dashboard heeft een makeover gekregen:
https://openamber.nl/devices
[ Voor 11% gewijzigd door Jordi_ op 23-10-2026 09:35 ]
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Je was te snel, of ik te traagbighead schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:29:
Net versie 0.8.0 erop gezet, zou je kunnen uitleggen wat je kunt met EEBUS?
Klein foutje gevonden, hij zegt bij Systeem - Beheer: Beschikbaar: 0.7.3 (huidig 0.8.0)
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Na een restart is de melding wegJordi_ schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 16:33:
[...]
Je was te snel, of ik te traag. Ik had de update nog niet klaar gezet voor OTA, nu wel
.
Analytics ziet er goed uit, ook de app is bijgewerkt zie ik. Erg netjes hoor, mijn complimenten!
Welke flowsensor gebruiken jullie? Ik wil die misschien ook gaan monteren.
[ Voor 14% gewijzigd door bighead op 22-10-2026 18:47 ]
En die zit dan in de retour gemonteerd? Hoe heb je dit aangesloten op de binnenunit?perslucht schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 19:03:
@bighead Ik gebruik deze. https://a.aliexpress.com/_EvdwOeA
Bij Tinytronics is hij ook te koop.
[ Voor 7% gewijzigd door bighead op 22-10-2026 19:41 ]
Je sluit hem aan op de Leejoow module als je niet op openamber zit . Die heeft een pulseteller ingang. Het incl instelling voor het juiste aantal pulsen per liter. Tevens heeft die module thermosensor aansluitingen om die mee te nemen in je berekening.bighead schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 19:21:
[...]
En die zit dan in de retour gemonteerd? Hoe heb je dit aangesloten op de binnenunit?
[ Voor 3% gewijzigd door Get!em op 22-10-2026 19:45 ]
Zit ook al een tijdje te kijken naar een flowmeter in het WP circuit, is er al iemand die deze gebruikt? https://www.myaquaro.com/Get!em schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 19:44:
[...]
Je sluit hem aan op de Leejoow module als je niet op openamber zit . Die heeft een pulseteller ingang. Het incl instelling voor het juiste aantal pulsen per liter. Tevens heeft die module thermosensor aansluitingen om die mee te nemen in je berekening.
Zag hem inderdaad al eerder voorbij komen maar ben vooral opzoek naar bevestiging dat deze sensor werkt. Dus als je zover bent hoor ik het heel graag!perslucht schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 16:25:
@rh63nl Die is het Amber topic een paar keer benoemd. Ik heb er zelf eentje liggen, maar moet er nog mee verder. Ik kreeg hem in eerste instantie niet aan de praat.
De entiteit bestaat wel gewoon.We have generated statistics for 'OpenAmber DHW verwarmsnelheid' (sensor.openamber_dhw_verwarmsnelheid) in the past, but it no longer has a state class, therefore, we cannot track long term statistics for it anymore.
Statistics cannot be generated until this entity has a supported state class.
If the state class was previously provided by an integration, this might be a bug. Please report an issue.
If you previously set the state class yourself, please correct it. The different state classes and when to use which can be found in the developer documentation.
If the state class has permanently been removed, you may want to delete the long term statistics of it from your database.
Do you want to permanently delete the long term statistics of sensor.openamber_dhw_verwarmsnelheid from your database?
Ik had die melding gister ook, maar ik had de opslag van Home Assistant vol, en daardoor database corrupt, dus dacht dat het daaraan lag.Florissilfhout schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:19:
Heeft iemand anders ook deze melding in Home Assistant na op updaten naar 0.8.0?
[...]
De entiteit bestaat wel gewoon.
Dat is niet goed idd, zal het fixen.Florissilfhout schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:19:
Heeft iemand anders ook deze melding in Home Assistant na op updaten naar 0.8.0?
[...]
De entiteit bestaat wel gewoon.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
:strip_exif()/f/image/neqtBIaMuxJhKwzLNspElYyr.jpg?f=fotoalbum_large)