rh63nl schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 08:59:
Vanmorgen sloeg de warmtepomp weer aan maar na korte tijd kwam er een foutmelding "Pomp start timeout" en stopte de compressor. De P0 pomp lijkt inderdaad niet continue te lopen en valt tijdens de opstart soms kort naar PWM 0 %

Ik gebruik de PID pomp aansturing en de minimale waarde stond op 50, die heb ik verhoogd naar 60 en na een herstart sloeg de wp wel weer aan maar voor na korte tijd weer uit met dezelfde melding.

Is 60 te laag of kan ik iets anders proberen?
Ik vermoed dat 60% te laag is, bij mij gaat de flow switch ook pas aan op 70%. Probeer eens de minimale waarde hoger te zetten kijken of het probleem dan verdwijnt. Als het goed is stuurt hij nooit aan onder de minimale waarde.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:59
Pomp op minimaal 70 gezet maar hij start op 50... Ik ga zo alles herstarten en probeer het later nog een keer.

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:59
Ik denk dat ik de reden waarom de wp op 50% bleef staan bij het opstarten al gevonden heb, de parameter "Pomp snelheid verwarmen" stond op 50%, daar had ik hem op gezet omdat de pomp bleef doorlopen bij warmtevraag vanuit de thermostaat. Dat was dus niet handig want die parameter wordt denk ik ook gebruikt bij opstarten totdat de pomp PID controller stabiel is?

Nu weer op 80% gezet en de minimum waarde voor de pomp PID op 70%. Even afwachten tot het weer een frisse ochtend is...

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:30
rh63nl schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 14:25:
Ik denk dat ik de reden waarom de wp op 50% bleef staan bij het opstarten al gevonden heb, de parameter "Pomp snelheid verwarmen" stond op 50%, daar had ik hem op gezet omdat de pomp bleef doorlopen bij warmtevraag vanuit de thermostaat. Dat was dus niet handig want die parameter wordt denk ik ook gebruikt bij opstarten totdat de pomp PID controller stabiel is?

Nu weer op 80% gezet en de minimum waarde voor de pomp PID op 70%. Even afwachten tot het weer een frisse ochtend is...
Ah ja tijdens de opstart fase gebruikt hij de normale setting nog, dat zal ik ook ff fixen.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:59
Jordi_ schreef op vrijdag 25 september 2026 @ 15:36:
[...]

Ah ja tijdens de opstart fase gebruikt hij de normale setting nog, dat zal ik ook ff fixen.
Heel fijn! Dankje :)

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 20:59
0.7.1 geïnstalleerd. Zag al dat de PID pomp instellingen er netjes bij staan _/-\o_

  • Jordi_
  • Registratie: September 2010
  • Laatst online: 21:30
rh63nl schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 17:31:
0.7.1 geïnstalleerd. Zag al dat de PID pomp instellingen er netjes bij staan _/-\o_
Ah je hebt ze gevonden dus :). Moest het allemaal wat anders indelen. Laat maar even weten als je denkt dat de standaard PID waarden beter kunnen, nu is het wat op de gok.

EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp