Maar voor twee tientjes koop je een flowmeter bij TinyTronics en weet je het debiet met een best aardige nauwkeurigheid. En OpenAmber ondersteunt het al.Aiolos schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:29:
Versie 0.8.0 lijkt nu het gewenste gedrag wat betreft "P1 aan bij warmtevraag" te vertonen. Bedankt @Jordi_
Nou zat ik ook laatst te denken dat ik graag de COP zou willen weten, maar de Amber hier niet in voorziet. Vooral het gebrek aan flow sensor is hier het probleem.
Itho heeft volgens mij ooit wel een geschatte waarde gegeven in de originele software, maar dat vanwege te grote onzekerheid eruit gehaald. Nu vraag ik me af of er in OpenAmber niet een schatting is te maken. Een bepaalde PWM van pomp P0 zou toch een bepaalde flow moeten geven (natuurlijk is een en ander afhankelijk van de weerstand van het leidingwerk). Eventueel is het ook nog te valideren tegen gebruikers die wel een flow sensor hebben geïnstalleerd.
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
Dat is op zich waar, maar dan moet de boel weer los en er 'even' tussen zetten is er niet bij: er moet een leiding ingekort, een nieuwe koppeling op die leiding geperst. Die 2 tientjes zijn het probleem niet, maar dat werk waar ik net zelf niet alle gereedschap voor heb wel.georgeboot schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:46:
[...]
Maar voor twee tientjes koop je een flowmeter bij TinyTronics en weet je het debiet met een best aardige nauwkeurigheid. En OpenAmber ondersteunt het al.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Enige indicatie waar we aan moeten denken is al fijn?
Ik heb deze ook, maar nog niet aan de praat gekregen. De laatste maanden ook weinig tijd aan besteed overigens. Nu het weer kouder wordt toch maar weer even naar kijken.rh63nl schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 16:20:
[...]
Zit ook al een tijdje te kijken naar een flowmeter in het WP circuit, is er al iemand die deze gebruikt? https://www.myaquaro.com/
XC40 P8 - Wallbox Copper SB
Ca 1600 l/u bij mijn Amber 95 op max instellingen. Aldus mijn kamstrup 603.Degast schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:39:
Ik heb de gereedschappen wel en was er tot nu toe ook te lui voor..
Enige indicatie waar we aan moeten denken is al fijn?
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Kun je ook eens kijken wat ie bij 50% doetImpossibl3 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:47:
[...]
Ca 1600 l/u bij mijn Amber 95 op max instellingen. Aldus mijn kamstrup 603.
[Afbeelding]
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Die flowmeter is bij mij na 2 jaar defect gegaan. Het is dus kwaliteit naar z’n geld.georgeboot schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:46:
[...]
Maar voor twee tientjes koop je een flowmeter bij TinyTronics en weet je het debiet met een best aardige nauwkeurigheid. En OpenAmber ondersteunt het al.
[ Voor 12% gewijzigd door TeslaNerd op 25-10-2026 18:17 ]
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
- Service -> Sensoren: ‘Warmtevraag Zone 1’ staat op ‘UIT’ maar deze gaat niet op ‘AAN’ als er warmtevraag is. ‘Warmtevraag Zone 2’ en ‘Koudevraag’ staan op ‘AAN’, maar dit moet ‘UIT’ zijn.
- Instellingen -> Thermostaat: ‘Uitschakelvertraging’ is grijs, maar wel te bedienen, dit zou zwart horen te zijn.
- Instellingen -> Tapwater: ‘Basisvermogen’: staat op display op ‘Beperkt’, maar in HA en de webinterface staat deze op ‘Zeer laag’ hij draait dan op 61hz.
- Instellingen -> Tapwater -> Winter: ‘Wintervermogen’: staat op display op ‘Gemiddeld’, maar in HA en de webinterface staat deze op ‘ Maximaal’.
Ik zal deze puntjes even bekijken, thanks.bighead schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:01:
Ik heb nog een paar kleine foutjes ontdekt toen ik het display zat door te kijken vanmiddag:
- Service -> Sensoren: ‘Warmtevraag Zone 1’ staat op ‘UIT’ maar deze gaat niet op ‘AAN’ als er warmtevraag is. ‘Warmtevraag Zone 2’ en ‘Koudevraag’ staan op ‘AAN’, maar dit moet ‘UIT’ zijn.
- Instellingen -> Thermostaat: ‘Uitschakelvertraging’ is grijs, maar wel te bedienen, dit zou zwart horen te zijn.
- Instellingen -> Tapwater: ‘Basisvermogen’: staat op display op ‘Beperkt’, maar in HA en de webinterface staat deze op ‘Zeer laag’ hij draait dan op 61hz.
- Instellingen -> Tapwater -> Winter: ‘Wintervermogen’: staat op display op ‘Gemiddeld’, maar in HA en de webinterface staat deze op ‘ Maximaal’.
Ik zie niet iets geks in de warmtevraag logica, nu heeft de interne thermostaat wel een min_heating_runtime van 1 uur, dus hij blijft minimaal 1u doorgaan met verwarmen. Ik vermoed dat je hierin zat.bighead schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 20:38:
Nog iets ontdekt: thermostaat stond op 21 graden (Tr 21,2 graden) even heel kort op 21,5 gezet (om bovenstaande bericht nogmaals te controleren: warmtevraag zone 1) warmtevraag ging aan. Maar meteen weer terug gezet op 21 graden. Nu blijft er (na drie kwartier) nog steeds warmtevraag terwijl Tr nu 21,3 graden is. Overrun verwarmen staat op 0,2, dus warmtevraag zou er nu niet meer moeten zijn. Thermostaat ook op ‘off’ gezet, en nog steeds bleef er warmtevraag. Na een restart van OpenAmber was het weer opgelost.
Flow is inderdaad een lastig verhaal, per installatie zal hier verschil in zitten dus op basis van alleen de aansturing PWM lijkt mij niet heel bruikbaar. Nu heeft de pomp in de buiten unit (volgens mij de Shimge APM25-9-130 PWM1), wel een terugkoppel signaal waaruit je al een betere schatting van de flow kunt maken. Maar ik weet nog niet waar en of dit wel zit aangesloten bij onze units, dus dat moet nog verder uitgezocht worden.Aiolos schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:29:
Versie 0.8.0 lijkt nu het gewenste gedrag wat betreft "P1 aan bij warmtevraag" te vertonen. Bedankt @Jordi_
Nou zat ik ook laatst te denken dat ik graag de COP zou willen weten, maar de Amber hier niet in voorziet. Vooral het gebrek aan flow sensor is hier het probleem.
Itho heeft volgens mij ooit wel een geschatte waarde gegeven in de originele software, maar dat vanwege te grote onzekerheid eruit gehaald. Nu vraag ik me af of er in OpenAmber niet een schatting is te maken. Een bepaalde PWM van pomp P0 zou toch een bepaalde flow moeten geven (natuurlijk is een en ander afhankelijk van de weerstand van het leidingwerk). Eventueel is het ook nog te valideren tegen gebruikers die wel een flow sensor hebben geïnstalleerd.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Dat moet het dan wel zijn, ik heb net iets binnen het uur de restart gedaanJordi_ schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 23:28:
[...]
Ik zie niet iets geks in de warmtevraag logica, nu heeft de interne thermostaat wel een min_heating_runtime van 1 uur, dus hij blijft minimaal 1u doorgaan met verwarmen. Ik vermoed dat je hierin zat.
Welke flowsensor gebruik je? @Jordi_
[ Voor 5% gewijzigd door bighead op 26-10-2026 08:39 ]
Ik gebruik die @georgeboot ook al benoemde, de YF-B10.bighead schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 08:38:
[...]
Dat moet het dan wel zijn, ik heb net iets binnen het uur de restart gedaan
Welke flowsensor gebruik je? @Jordi_
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe groot dat verschil is tussen de verschillende installaties die ook een flow sensor hebben. Als dat verschil binnen binnen een zekere marge valt, lijkt het me best bruikbaar (ik heb echt geen idee hoe groot dat verschil kan zijn, dus ook geen idee hoe realistisch het is)Jordi_ schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 23:28:
[...]
Flow is inderdaad een lastig verhaal, per installatie zal hier verschil in zitten dus op basis van alleen de aansturing PWM lijkt mij niet heel bruikbaar. Nu heeft de pomp in de buiten unit (volgens mij de Shimge APM25-9-130 PWM1), wel een terugkoppel signaal waaruit je al een betere schatting van de flow kunt maken. Maar ik weet nog niet waar en of dit wel zit aangesloten bij onze units, dus dat moet nog verder uitgezocht worden.
Ik zal binnenkort de buitenunit wel eens openschroeven om te kijken of ik kan vinden of de draadjes van de pomp ergens heen gaan.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Bedankt, ik ga die ook aanschaffen.Jordi_ schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 08:43:
[...]
Ik gebruik die @georgeboot ook al benoemde, de YF-B10.
Ik heb ooit eens gelezen op github hoe je die moest aansluiten op het Waveshare display, maar ik kan dat nu niet weer terug vinden. Er moest een weerstand ergens tussen meen ik te herinneren?Jordi_ schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 08:43:
[...]
Ik gebruik die @georgeboot ook al benoemde, de YF-B10.
Dat stukje tekst zocht ik inderdaad, bedankt!perslucht schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:21:
@bighead Een weerstand tussen 3,3v en de gele draad van de flowmeter. (Zie deze post van Jordi) Er is een 3,3v pad vrij naast de groepjes weerstanden boven de Optocouplers (6). Bij mijn bordje zijn namelijk niet alle weerstanden aanwezig, daarom is er een 3,3v pad vrij.
[Afbeelding]
Rood op V OUT (3e van links)
Zwart op GND (4e van links)
Geel op CAN-L
Weerstand tussen CAN-L en welke aansluiting precies?
[ Voor 18% gewijzigd door bighead op 26-10-2026 11:59 ]
Er zat nog een extra fixed deadband in van 1 graden, die ga ik eruit halen.Florissilfhout schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:14:
Ik heb ook een kleine afwijking gemerkt in de PID regeling met betrekking tot de ingestelde deadband.
Mijn deadband heb ik op 0.2 staan, maar hij regelt pas wanneer er 1.0 graad afwijking is tussen TC en setpoint.
[Afbeelding]
Verder nog een vraagje: Wat betekent de entiteit 'regeltemperatuur'?
Regeltemperatuur is Tc of Tv1, afhankelijk van de Regeltemperatuur bron setting.
Tussen CAN-L en V OUT.bighead schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:26:
[...]
Dat stukje tekst zocht ik inderdaad, bedankt!
Rood op V OUT (3e van links)
Zwart op GND (4e van links)
Geel op CAN-L
Weerstand tussen CAN-L en welke aansluiting precies?
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik heb rood op de DI_COM poort.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Jordi_ schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:06:
Tussen CAN-L en V OUT.
Vergeet mijn verhaal over de 3,3v pad. Ik had niet gezien dat V OUT standaard ook 3,3v is.perslucht schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:21:Er is een 3,3v pad vrij naast de groepjes weerstanden boven de Optocouplers (6). Bij mijn bordje zijn namelijk niet alle weerstanden aanwezig, daarom is er een 3,3v pad vrij.
:strip_exif()/f/image/t3ThZUa3obvWyO2D4zF9llOZ.png?f=user_large)
I2C VCC is Positie 3 op de groene stekker, daar heet het V_OUT
Ik dacht dat die sensor 5V nodig had, misschien had ik hem daarom op DI_COM maar het is al een tijdje terug.perslucht schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 16:42:
[...]
[...]
Vergeet mijn verhaal over de 3,3v pad. Ik had niet gezien dat V OUT standaard ook 3,3v is. [Afbeelding]
I2C VCC is Positie 3 op de groene stekker, daar heet het V_OUT
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik heb ook mijn tinytronics sensor verbonden. De COP berekeningen doe ik alleen wel op home-assistant zelf vanwege hoe groot stroomverbruik compressor uit elkaar ligt met de homewizard.
Zo ziet het er uit:
Ruimtetemperatuurbron waar je tussen Tr en BLE kan kiezen. Met status van de BLE en een sensor zoeken knop:
Sensor zoeken interface:
Verder in mijn home-assistant ziet alles er op en er aan zo uit. Geheugen vrij is nog 115 kb en draait allemaal stabiel.
/f/image/DNmTQ1Yg9gaaCgG7prE7fynL.png?f=fotoalbum_large)
Nice! Ziet er goed uit. Als dit er in zit zal ik hier ook mee draaien, ik heb nu de thermostaat in HA puur vanwege de temperatuur sensor.shadylog schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:15:
Ik heb een build draaien met switchbot BLE. De interface kan de sensoren zoeken en je kan die dan selecteren. Geheugen lijkt ruim te zitten.
Ik heb ook mijn tinytronics sensor verbonden. De COP berekeningen doe ik alleen wel op home-assistant zelf vanwege hoe groot stroomverbruik compressor uit elkaar ligt met de homewizard.
Zo ziet het er uit:
Ruimtetemperatuurbron waar je tussen Tr en BLE kan kiezen. Met status van de BLE en een sensor zoeken knop:
[Afbeelding]
Sensor zoeken interface:[Afbeelding]
Verder in mijn home-assistant ziet alles er op en er aan zo uit. Geheugen vrij is nog 115 kb en draait allemaal stabiel.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Hoeveel verschil zie je tussen compressor verbruik en echt verbruik? Ik denk dat we deze schatting nog wel iets kunnen verbeteren door het pompverbruik, bodemplaat en backup heater erin mee te nemen. Bij mijn Amber 65 is dit ongeveer 60W extra, waarschijnlijk verbruikt de pomp van de Amber 120 iets meer.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Gek genoeg bij de DHW zitten ze wel weer dicht bij elkaar.
[ Voor 21% gewijzigd door shadylog op 27-10-2026 13:36 ]
Bij onze Amber 65 is het verschil tussen gemeten en verwacht vermogen van OpenAmber wel meer. Rond de 220W bij 67Hz en 160W bij 43Hz.Jordi_ schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:22:
[...]
Bij mijn Amber 65 is dit ongeveer 60W extra, waarschijnlijk verbruikt de pomp van de Amber 120 iets meer.
Opwarmen nu ingesteld door middel van een schema, werkt prima. Mis misschien nog een manual override knop voor "nu opwarmen", voor als er gasten zijn of iets dergelijks. Of zijn er andere tips/tricks?
Je kan inderdaad langer met het warm water dan de Tw zegt. gisteren ook 20 graden maar de sensor zit helemaal onderaan het vat dus er is nog heel veel warm water.joneboon schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 14:34:
Vraag voor degene die DHW hebben: wij hebben dat nu 3 weken, had eerst ingesteld dat de Amber aanging zodra de temperatuur ver was gezakt, maar we kunnen eigenlijk meer dan prima 2 dagen warm douchen met het gezin zonder tussentijd op te warmen. Dus die Tw zegt niet super veel voor ons, hoe zit dat bij jullie?
Opwarmen nu ingesteld door middel van een schema, werkt prima. Mis misschien nog een manual override knop voor "nu opwarmen", voor als er gasten zijn of iets dergelijks. Of zijn er andere tips/tricks?
Enige wat ik wel dacht is dat het misschien inefficient is om "lang" te wachten om de tank op te warmen naar temperatuur? Geen idee of dat waar is. I.e., kleinere kortere bursts ipv langere opwarm perioden. Dit ook vanwege zonne-energie/zelfverbruik optimaliseren..
Anderen ook inzichten hier op? Hier een beetje mijn gedachten:
* Heel lang douschen en kijken wanneer het koud wordt, dan de Tw bekijken en dat als absoluut minimum.
* Dat minimum met een beetje marge en de afstand naar je "target" tapwater instellen als de delta. Ik had al gezien dat de warmtepomp sneller warm water kan voorzien dan ik het kan opmaken.
* Blijft over waar ik dan de "normale" warmte-target op zet. Blijf het lastig vinden.
* Legionella gebeurt hier op een zonnig moment van de dag in het weekend met boost aan of niet afhankelijk van de zon. Itho schrijft voor 20 minuten op 60 graden, maar ook een max van 65 graden op het vat.
* Tapwater verwarmen staat hier uit s'nachts voor de buren.
* evcc kan ook warmtepomp boiler aansturen.. maar ik weet niet hoe slim we die kunnen maken. bijv zouden we max 43hz kunnen meegeven voor DHW als het doel is om op zonnestroom op te warmen? (anders gaat het vanaf 2027 gratis naar het net). Ik heb m nu aan EEBus hangen maar volgens mij kan die nog niet "limieten" sturen naar de Amber zodat die rustig zijn tijd kan nemen met het verwarmen van het water. Nu staat tapwater bij mij op 72hz
* Ik ga ooit een batterij aanschaffen maar ik wil dat mijn tapwatervat een efficientere keuze is om overtollig energie naar toe te sturen
Dit ontwikkelen en testen wordt vooral in de praktijk via trial and error. Ik ben van plan zelf een camera te installeren om ijsvorming in de gaten te houden. Ook zit ik te denken tijdens testen om nog een soort fail safe te bouwen zodat dat hij wel af en toe gaat defrosten als het lang niet gebeurd is en de buitenunit dit al wel zou doen.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Klopt mijn gedachte dat je de Amber al kan laten draaien op uitsluitend het Waveshare display met daar in de open amber firmware ?
Vooral als je heel basic de warmtepomp 24/7 alleen voor verwarmen gebruikt ?
Dus zonder HA .
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Dat klopt inderdaad, OpenAmber kan prima draaien zonder HA. Wifi is in te stellen via het scherm of via ander apparaat met wifi.Jan2023 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:21:
@Jordi_
Klopt mijn gedachte dat je de Amber al kan laten draaien op uitsluitend het Waveshare display met daar in de open amber firmware ?
Vooral als je heel basic de warmtepomp 24/7 alleen voor verwarmen gebruikt ?
Dus zonder HA .
[Afbeelding]
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Dat is mooi , bedankt.Jordi_ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 20:07:
[...]
Dat klopt inderdaad, OpenAmber kan prima draaien zonder HA. Wifi is in te stellen via het scherm of via ander apparaat met wifi.
😎
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
Gaaf dat je je er toch aan wilt wagen! Ik ga dit zeker in de gaten houden, gezien onze unit in de winter door onnodige defrosts nagenoeg 24/7 op max vermogen staat te stampen...Jordi_ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:52:
Wie zou willen helpen met het ontwikkelen/testen van een verbeterd defrost algoritme? Ik ben van plan om OpenAmber de defrost te laten regelen in plaats van de buiten unit met veel aanpasbare parameters zodat het gefinetuned kan worden per installatie.
Dit ontwikkelen en testen wordt vooral in de praktijk via trial and error. Ik ben van plan zelf een camera te installeren om ijsvorming in de gaten te houden. Ook zit ik te denken tijdens testen om nog een soort fail safe te bouwen zodat dat hij wel af en toe gaat defrosten als het lang niet gebeurd is en de buitenunit dit al wel zou doen.
Ik ben nog wat huiverig om andere aansturing aan onze Amber te hangen gezien we nog ruim in de garantieperiode zitten.
Heb je al een richting die je op wilt om de defrosts zelf op te pakken? In principe heb je met Openamber ook de optie om een RH sensor van buiten aan te sluiten voor geadvanceerde regeling obv RH.
Mijn idee is wel dat je inderdaad een vochtigheidssensor kunt toevoegen om de regeling te verbeteren. Verder is hier eerder al eens gedeeld hoe Mitsubishi het regelt, dus dat lijkt mij een goed begin. Maar vooral veel aanpasbare instellingen zodat we kunnen tunen.darkvalias schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 10:53:
[...]
Gaaf dat je je er toch aan wilt wagen! Ik ga dit zeker in de gaten houden, gezien onze unit in de winter door onnodige defrosts nagenoeg 24/7 op max vermogen staat te stampen...
Ik ben nog wat huiverig om andere aansturing aan onze Amber te hangen gezien we nog ruim in de garantieperiode zitten.
Heb je al een richting die je op wilt om de defrosts zelf op te pakken? In principe heb je met Openamber ook de optie om een RH sensor van buiten aan te sluiten voor geadvanceerde regeling obv RH.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Zodat data gedreven verder ?
Ik heb vooral een keer per dag, net na aan gaan,bij het juiste weer, een defrost bij het aan gaan van Amber. Die moet dan wat harder werken. Doet dat ook en dan schiet defrost onnodig aan omdat reactie van warm water t.o. werking Amber en buitentemperatuur nog even achter loopt. En misschien denkt ze dan dat condensor vol zit.
Maar evengoed lees ik meestal dat de regeling veel dommer is dan dat...
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Ik ben een behoorlijke beginner in dit werk. Maar kan ik nu eenvoudig het scherm in de Amber binnenunit bouwen en 'werkt' het dan gewoon? Hoef ik verder nog niks in te stellen?
Ik heb bijvoorbeeld geen tapwater maar doe alleen de vloer verwarmen met de Amber. Moet ik tapwater ergens uitschakelen etc?
Is het handig om een lijstje te maken van m'n huidige instellingen (stooklijn) en deze dan via HA over te zetten op OpenAmber?
(kan de schem timeout ergens aangepast worden?)
[ Voor 17% gewijzigd door timpel_800 op 31-10-2026 15:21 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Met de standaard instellingen kom je een heel eind, alleen even kijken naar de thermostaat instelling. Dus intern met Tr sensor of extern bedraad aan de binnen unit.timpel_800 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:07:
Ik heb het scherm binnen en ik heb Open Amber erop geflashed. Alles gaat goed. Ik kan ook alles zien in HA.
Ik ben een behoorlijke beginner in dit werk. Maar kan ik nu eenvoudig het scherm in de Amber binnenunit bouwen en 'werkt' het dan gewoon? Hoef ik verder nog niks in te stellen?
Ik heb bijvoorbeeld geen tapwater maar doe alleen de vloer verwarmen met de Amber. Moet ik tapwater ergens uitschakelen etc?
Is het handig om een lijstje te maken van m'n huidige instellingen (stooklijn) en deze dan via HA over te zetten op OpenAmber?
Volgens mij staat Tapwater standaard uit maar dat kun je op het scherm wel duidelijk zien.
Stooklijn overnemen is wel handig, de rest van de instellingen werken anders in OpenAmber.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Allereerst wil ik je bedanken voor je geweldige werk met OpenAmber.
Ik gebruik het nu sinds het begin van het jaar met veel plezier. En de software wordt steeds beter.
Echter nu loop ik tegen een probleem aan.
Ik gebruik ook de SWW functie, echter doe ik de aansturing geheel via mijn home assistant. Daarbij schakel ik de Tapwater aanwezig switch aan als de boiler verwarmd moet worden. Na de run schakelt deze weer uit.
Nu het wat kouder wordt, gebeurt dit ook wel als er een verwarmingsrun loopt.
En dat gaat niet helemaal correct.
De verwarmingsrun wordt zoals verwacht dan gestopt en er wordt overgeschakeld naar een DHW run. Echter lijkt de 3-weg klep dan niet juist te worden ingesteld, waardoor er warm water door de vloer gaat lopen en vervolgens (Tc gaat omhoog) komt OpenAmber in storing. Na herstart wordt dit weer gecorrigeerd.
Zou mooi zijn als dit opgelost kan worden.
Kennelijk is er volgens deze site aan de defrost routines van Mitsubishi ook nog het nodige te verbeterenJordi_ schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 13:09:
[...]
Mijn idee is wel dat je inderdaad een vochtigheidssensor kunt toevoegen om de regeling te verbeteren. Verder is hier eerder al eens gedeeld hoe Mitsubishi het regelt, dus dat lijkt mij een goed begin. Maar vooral veel aanpasbare instellingen zodat we kunnen tunen.
Waar moet ik ongeveer aan denken? Qua garantie ben ik niet zo bang, en werk ook vanuit huis dus zit er altijd kort op. Dus zolang ik de vrouw gelukkig kan houden (lees: dat we niet 's ochtends in een koud huis zitten) help ik graag mee.Jordi_ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:52:
Wie zou willen helpen met het ontwikkelen/testen van een verbeterd defrost algoritme? Ik ben van plan om OpenAmber de defrost te laten regelen in plaats van de buiten unit met veel aanpasbare parameters zodat het gefinetuned kan worden per installatie.
Dit ontwikkelen en testen wordt vooral in de praktijk via trial and error. Ik ben van plan zelf een camera te installeren om ijsvorming in de gaten te houden. Ook zit ik te denken tijdens testen om nog een soort fail safe te bouwen zodat dat hij wel af en toe gaat defrosten als het lang niet gebeurd is en de buitenunit dit al wel zou doen.
Amber 120 | 10kWP zuid | 3x MP-ii 5000VA + 32kWh
Nadat ze met haast ging verwarmen na 12 uur stilstand en dus met wat meer haast. Dan schiet de temp van condensor dik onder 0. En als t dan wat vochtig is.. dan krijgt ie de neiging (vaak onnodig) te gaan defrosten.
Na 2dagen vat weer opwarmen was iets van 2kWh laatste weken (naar 55/60 graden), kleinere delta was iets van 1,5kWh. Maar moet er nog iets meer mee experimenteren om te kijken wat nu "zuiniger" is, het is ook nog niet super koud ;)shadylog schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:46:
[...]
...
Enige wat ik wel dacht is dat het misschien inefficient is om "lang" te wachten om de tank op te warmen naar temperatuur? Geen idee of dat waar is. I.e., kleinere kortere bursts ipv langere opwarm perioden. Dit ook vanwege zonne-energie/zelfverbruik optimaliseren..
Anderen ook inzichten hier op? Hier een beetje mijn gedachten:
* Heel lang douschen en kijken wanneer het koud wordt, dan de Tw bekijken en dat als absoluut minimum.
* Dat minimum met een beetje marge en de afstand naar je "target" tapwater instellen als de delta. Ik had al gezien dat de warmtepomp sneller warm water kan voorzien dan ik het kan opmaken.
* Blijft over waar ik dan de "normale" warmte-target op zet. Blijf het lastig vinden.
...
* Ik ga ooit een batterij aanschaffen maar ik wil dat mijn tapwatervat een efficientere keuze is om overtollig energie naar toe te sturen
Het zal vast neer gaan komen op wanneer er zonne-energie is. Bij genoeg PV capaciteit gewoon lekker gaan verwarmen, als niet dan met dagje uitstellen. Dus soort van dynamisch schema
Welke OpenAmber release draai je?Tolli schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 15:59:
Hi Jordi,
Allereerst wil ik je bedanken voor je geweldige werk met OpenAmber.
Ik gebruik het nu sinds het begin van het jaar met veel plezier. En de software wordt steeds beter.
Echter nu loop ik tegen een probleem aan.
Ik gebruik ook de SWW functie, echter doe ik de aansturing geheel via mijn home assistant. Daarbij schakel ik de Tapwater aanwezig switch aan als de boiler verwarmd moet worden. Na de run schakelt deze weer uit.
Nu het wat kouder wordt, gebeurt dit ook wel als er een verwarmingsrun loopt.
En dat gaat niet helemaal correct.
De verwarmingsrun wordt zoals verwacht dan gestopt en er wordt overgeschakeld naar een DHW run. Echter lijkt de 3-weg klep dan niet juist te worden ingesteld, waardoor er warm water door de vloer gaat lopen en vervolgens (Tc gaat omhoog) komt OpenAmber in storing. Na herstart wordt dit weer gecorrigeerd.
Zou mooi zijn als dit opgelost kan worden.
Ik ga in ieder geval al even Frigate (of iets dergelijks) opzetten om de status van de ijsvorming te loggen, dan kan ik dat tzt ook gebruiken als fail-safe. Heb al een camera die onder andere naar de Amber kijkt.Jordi_ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:52:
Wie zou willen helpen met het ontwikkelen/testen van een verbeterd defrost algoritme? Ik ben van plan om OpenAmber de defrost te laten regelen in plaats van de buiten unit met veel aanpasbare parameters zodat het gefinetuned kan worden per installatie.
Dit ontwikkelen en testen wordt vooral in de praktijk via trial and error. Ik ben van plan zelf een camera te installeren om ijsvorming in de gaten te houden. Ook zit ik te denken tijdens testen om nog een soort fail safe te bouwen zodat dat hij wel af en toe gaat defrosten als het lang niet gebeurd is en de buitenunit dit al wel zou doen.
Het is vooral het nieuwe algoritme gebruiken en in de gaten houden dat er niet te veel ijsvorming is. Het moet ook makkelijk zijn om te switchen, waarschijnlijk ga ik zelf ook het defrost algoritme op de ingebouwde zetten als ik niet thuis ben om het in de gaten te houden.georgeboot schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:13:
[...]
Waar moet ik ongeveer aan denken? Qua garantie ben ik niet zo bang, en werk ook vanuit huis dus zit er altijd kort op. Dus zolang ik de vrouw gelukkig kan houden (lees: dat we niet 's ochtends in een koud huis zitten) help ik graag mee.
Ik zie nog niet echt een probleem in de code, het zou kunnen zijn dat de relais niet geschakeld zijn door verloren modbus berichten maar je geeft aan dat de 3-weg klep halverwege staat dan zou ik denken dat hij dus wel enigszins aangestuurd is? Zie je het consistent gebeuren of werkt het soms wel en soms niet?Tolli schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 22:32:
[...]
Laatste versie 0.8.0. De 3 weg klep blijft ergens halverwege staan.
Kun je eens wat data laten zien in HA van toen het gebeurde, denk bijvoorbeeld aan
loop state main
loop state HEAT_COOL
loop state DHW
3-weg klep
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
De run begint even voor 3, nadat ik Tc mee zie stijgen heb ik de run handmatig gestopt. En vervolgens weer gestart.Het probleem heb ik tot nu toe 2 keer gezien, in beide gevallen tijdens warmtevraag running.
Alle andere runs zijn wel goed gegaan.
Ik zal via een DM nog wat loggings en plaatjes van de verschillende runs sturen.
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Dat klopt, daar zit nog niets achter.timpel_800 schreef op zondag 1 november 2026 @ 19:54:
Is het normaal dat ik in het Waveshare display geen grafiek kan zien? De knop is unresponsive.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Iemand een idee
Ik maak gebruik van een klokprogramma. Hij staat sochtend een paar uur uit. Van 7 tot 9. Daarna gaat de thermostaat weer omhoog.
[ Voor 12% gewijzigd door timpel_800 op 02-11-2026 17:09 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Heb je dynamische pomp sturing aan staan? Het kan dan komen door te lage minimale pomp snelheid.timpel_800 schreef op maandag 2 november 2026 @ 17:01:
Ik was vandaag niet thuis maar de wp heeft de hele dag uitgestaan..deze melding staat op het scherm.
Iemand een idee
Ik maak gebruik van een klokprogramma. Hij staat sochtend een paar uur uit. Van 7 tot 9. Daarna gaat de thermostaat weer omhoog.
[Afbeelding]
Er is dus geen of niet genoeg flow gedetecteerd door de flow switch.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Dynamische pompsturing zie ik niet in het lijstje terug?
Of bedoel je Pomp P0 PID regeling? Die staat op Off.
Zou het iets met de PNI thermostaat te maken kunnen hebben? Wat ik zie is dat als de thermostaat uit gaat, de Koude vraag een vinkje krijgt.
Ik heb ook een Tr Sensor (hangt naast de thermostaat). Ik zou deze ook kunnen proberen? Begrijp ik het goed dat in dan de Thermostaat Keuze op Intern moet zetten?
[ Voor 37% gewijzigd door timpel_800 op 02-11-2026 20:26 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Als je de Tr-sensor wil gebruiken moet je inderdaad thermostaat op ‘Intern’ zetten, die gebruik ik ook.timpel_800 schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:20:
Zou het iets met de PNI thermostaat te maken kunnen hebben? Wat ik zie is dat als de thermostaat uit gaat, de Koude vraag een vinkje krijgt.
Ik heb ook een Tr Sensor (hangt naast de thermostaat). Ik zou deze ook kunnen proberen? Begrijp ik het goed dat in dan de Thermostaat Keuze op Intern moet zetten?
Dat kun je inderdaad proberen. Pump P0 PID regeling staat dus uit, dus dan komt het niet door de minimale PWM.timpel_800 schreef op maandag 2 november 2026 @ 20:20:
Ik heb de pompsnelheid op 90% staan (in de oude situatie stond deze op 50% geloof ik, de middelste instelling anders maakt hij teveel herrie).
Dynamische pompsturing zie ik niet in het lijstje terug?
Of bedoel je Pomp P0 PID regeling? Die staat op Off.
Zou het iets met de PNI thermostaat te maken kunnen hebben? Wat ik zie is dat als de thermostaat uit gaat, de Koude vraag een vinkje krijgt.
Ik heb ook een Tr Sensor (hangt naast de thermostaat). Ik zou deze ook kunnen proberen? Begrijp ik het goed dat in dan de Thermostaat Keuze op Intern moet zetten?
Wat je ook nog kan doen is onder pomp -> algemeen, de flow switch uitvalvertraging omhoog zetten(wel eerst geavanceerde instellingen aanzetten). Volgens mij had @bighead ook last van een flow switch die af en toe kort uit ging.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Dit gaat in ieder geval niet goed. Hij is nu aan het koelen.In de Itho module kon ik Koelen uitzetten. Ik zie dat hier niet zo snel staan. Ik kan wel de pompsnelheid naar 0 zetten maar dit lijkt mij niet helemaal goed.
Voor nu even geswitched naar Interne thermostaat.
[ Voor 4% gewijzigd door timpel_800 op 02-11-2026 21:26 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Ik heb dat inderdaad 1x gehad, flowswitch uitvalvertraging heb ik nu nog op 0 staan, nog niet weer voor gekomen. Oorzaak onbekend toen.Jordi_ schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:15:
[...]
Dat kun je inderdaad proberen. Pump P0 PID regeling staat dus uit, dus dan komt het niet door de minimale PWM.
Wat je ook nog kan doen is onder pomp -> algemeen, de flow switch uitvalvertraging omhoog zetten(wel eerst geavanceerde instellingen aanzetten). Volgens mij had @bighead ook last van een flow switch die af en toe kort uit ging.
Je zou ook het draadje van de PNI even uit ‘TK’ kunnen halen in de binnenunittimpel_800 schreef op maandag 2 november 2026 @ 21:22:
[Afbeelding] Dit gaat in ieder geval niet goed. Hij is nu aan het koelen.
In de Itho module kon ik Koelen uitzetten. Ik zie dat hier niet zo snel staan. Ik kan wel de pompsnelheid naar 0 zetten maar dit lijkt mij niet helemaal goed.
Voor nu even geswitched naar Interne thermostaat.
Nog een paar vragen als ik zo vrij mag zijn.
In de originele Amber had ik instellingen als volgt:
DeltaT uit verwarmen/koelen 4 graden
DeltaT herstart verwarmen/koelen 2 graden
DeltaT moduleren verwarmen/koelen 1 graden.
Ik draai met alleen vloerverwarming en het huis is goed geïsoleerd. Moet ik nog instellingen in de OpenAmber aanpassen om deze overeen te laten komen met het bovenstaande?
De Amber draait nu alleen op de TR sensor en OpenAmber thermostaat . Dit lijkt goed te gaan. De PNI kan op Marktplaats
Maar vanmorgen rond 11 uur is hij uit gegaan en daarna heeft het een hele tijd geduurd voordat hij weer ging draaien. Terwijl er wel warmtevraag was.
Als iemand kan meekijken, om de instellingen nog wat te finetunen, dit is mijn unit: https://openamber.nl/device/96bd9a
Is het nog een idee om bij de Temperaturen grafiek ook de Ruimte temperatuur te tonen? Dus niet alleen de ingestelde setpoint maar ook de kamertemp. PS echt een verademing zoveel gedetailleerde data!
[ Voor 11% gewijzigd door timpel_800 op 03-11-2026 18:25 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Zo te zien heb je start delta nu op 1 staan, die kun je nog op 2 zetten zodat hij overeen komt met jouw originele settings.timpel_800 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:24:
Dank voor de support.
Nog een paar vragen als ik zo vrij mag zijn.
In de originele Amber had ik instellingen als volgt:
DeltaT uit verwarmen/koelen 4 graden
DeltaT herstart verwarmen/koelen 2 graden
DeltaT moduleren verwarmen/koelen 1 graden.
Ik draai met alleen vloerverwarming en het huis is goed geïsoleerd. Moet ik nog instellingen in de OpenAmber aanpassen om deze overeen te laten komen met het bovenstaande?
De Amber draait nu alleen op de TR sensor en OpenAmber thermostaat . Dit lijkt goed te gaan. De PNI kan op MarktplaatsVannacht en de hele ochtend aan een stuk doorgedraaid volgens mij op 28hz.
Maar vanmorgen rond 11 uur is hij uit gegaan en daarna heeft het een hele tijd geduurd voordat hij weer ging draaien. Terwijl er wel warmtevraag was.
Als iemand kan meekijken, om de instellingen nog wat te finetunen, dit is mijn unit: https://openamber.nl/device/96bd9a
Is het nog een idee om bij de Temperaturen grafiek ook de Ruimte temperatuur te tonen? Dus niet alleen de ingestelde setpoint maar ook de kamertemp. PS echt een verademing zoveel gedetailleerde data!
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Wat mij opvalt is de je delta T wel heel laag is, gemiddeld 0,9K, bij mij is dat 2,7K. Ik denk dat als je aanvoertemperatuur iets hoger staat, deze hoger wordt, en je runs ook korter worden. Ik draai met deze temperaturen runs van een paar uur, en daarna urenlang staat de warmtepomp uit.timpel_800 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 13:24:
Dank voor de support.
Nog een paar vragen als ik zo vrij mag zijn.
In de originele Amber had ik instellingen als volgt:
DeltaT uit verwarmen/koelen 4 graden
DeltaT herstart verwarmen/koelen 2 graden
DeltaT moduleren verwarmen/koelen 1 graden.
Ik draai met alleen vloerverwarming en het huis is goed geïsoleerd. Moet ik nog instellingen in de OpenAmber aanpassen om deze overeen te laten komen met het bovenstaande?
De Amber draait nu alleen op de TR sensor en OpenAmber thermostaat . Dit lijkt goed te gaan. De PNI kan op MarktplaatsVannacht en de hele ochtend aan een stuk doorgedraaid volgens mij op 28hz.
Maar vanmorgen rond 11 uur is hij uit gegaan en daarna heeft het een hele tijd geduurd voordat hij weer ging draaien. Terwijl er wel warmtevraag was.
Als iemand kan meekijken, om de instellingen nog wat te finetunen, dit is mijn unit: https://openamber.nl/device/96bd9a
Is het nog een idee om bij de Temperaturen grafiek ook de Ruimte temperatuur te tonen? Dus niet alleen de ingestelde setpoint maar ook de kamertemp. PS echt een verademing zoveel gedetailleerde data!
Compressor start delta verwarmen heb ik op 2 staan ipv 1.
Volgens je log is warmtevraag om 10:38 uur weggevallen en was deze er weer om 12:28 uur.
[ Voor 37% gewijzigd door bighead op 03-11-2026 19:53 ]
Ik probeer (en dacht altijd) om zo lang mogelijke runs op een zo laag mogelijke HZ te maken. Als er nog lagere frequenties mogelijk zijn wil ik dat wel testen.bighead schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:05:
[...]
Wat mij opvalt is de je delta T wel heel laag is, gemiddeld 0,9K, bij mij is dat 2,7K. Ik denk dat als je aanvoertemperatuur iets hoger staat, deze hoger wordt, en je runs ook korter worden. Ik draai met deze temperaturen runs van een paar uur, en daarna urenlang staat de warmtepomp uit.
Compressor start delta verwarmen heb ik op 2 staan ipv 1.
Volgens je log is warmtevraag om 10:38 uur weggevallen en was deze er weer om 12:28 uur.
Dat voelt hier ook wel het comfortabelst. Misschien is het wel een idee om de pompsnelheid wat te verlagen, zodat er wat meer afgifte kan zijn?
Het helpt in ieder geval om inzicht te hebben. Dank voor je input
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Lange runs zijn zeker goed. Bij mij is de temperatuur tussen 20,7 en 21,2, (thermostaat op 21) dat verschil merk ik hier niks van.timpel_800 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:01:
[...]
Ik probeer (en dacht altijd) om zo lang mogelijke runs op een zo laag mogelijke HZ te maken. Als er nog lagere frequenties mogelijk zijn wil ik dat wel testen.
Dat voelt hier ook wel het comfortabelst. Misschien is het wel een idee om de pompsnelheid wat te verlagen, zodat er wat meer afgifte kan zijn?
Het helpt in ieder geval om inzicht te hebben. Dank voor je input
Lagere frequenties zijn nu (nog) niet mogelijk, misschien dat @Jordi_ daar mee bezig is?
Deze melding staat op de webserver:
Safety check: CV supply temperature (43.53°C) unexpectedly high during DHW (safe threshold: 36.92°C, Tuo-TC diff: 4.76°C), waiting before triggering 3-way valve error.
Kun je Tuo er nog bij plotten? Dan kijk ik even of we hier nog iets aan kunnen doen. Blijft wel lastig als Tc zo mee verwarmt.bighead schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:27:
Mijn vrouw stond toen onder de douche, daar ging het fout denk ik? [Afbeelding]
Ik ga nu toch maar regelen dat mijn TC verplaatst wordt
Dat hij op ‘verwarmen’ bleef staan op het display heb ik nog geen verklaring voor.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik ben wel van plan de laagste frequentie op 20Hz te zetten bij de volgende release want OpenAmber neemt dan ook de begrenzing op buitentemperatuur over. Dus dan hebben we niet meer het probleem dat het verwarmen van tapwater begrensd wordt op een lagere frequentie.bighead schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 20:15:
[...]
Lange runs zijn zeker goed. Bij mij is de temperatuur tussen 20,7 en 21,2, (thermostaat op 21) dat verschil merk ik hier niks van.
Lagere frequenties zijn nu (nog) niet mogelijk, misschien dat @Jordi_ daar mee bezig is?
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Blauw is TUOJordi_ schreef op woensdag 4 november 2026 @ 15:37:
[...]
Kun je Tuo er nog bij plotten? Dan kijk ik even of we hier nog iets aan kunnen doen. Blijft wel lastig als Tc zo mee verwarmt.
Geel = TW
Rood = TC
Ik ga sowieso regelen dat mijn TC verder van de 3-wegklep af komt, die zit er nu een 10cm naast. Het ging eigenlijk altijd goed, normaal wordt er eigenlijk alleen maar gedoucht als de DHW-run begint, nooit als deze bijna op het eind zit.
EDIT: @Jordi_ Vrijdagmiddag komt een kameraad (installateur) langs om te kijken wat er nodig is om mijn TC te verplaatsen en flowsensor te plaatsen. Mijn ‘probleem’ wordt dus opgelost
[ Voor 45% gewijzigd door bighead op 04-11-2026 19:14 ]
Echter, ik zie dat die eigenlijk (veel) te lang bij blijft stoken, dat de TC ver boven de setpoint uitkomt:
/f/image/9ndZTE2Xgsratulfh9TgeeDS.png?f=fotoalbum_large)
Het lijkt bijna alsof de defrost hier de schade heeft beperkt. Wanneer hoort het verwarmingselement uit te schakelen? Die zou ik namelijk graag uit laten schakelen zodra TC binnen 0.5 graad ligt van het setpoint. Daarmee zou je onnodig elektrisch stoken kunnen voorkomen.
@Jordi_ Als ik ergens mee kan helpen, laat het vooral weten. Ik zie dat je het lekker druk hebt nu je project wat meer omvang aan het krijgen is
Hij gebruikt nu setpoint + stop delta als eindpunt om de backup heater te stoppen. Dit zou ook nog een losse instelling kunnen worden specifiek voor de backup heater.Florissilfhout schreef op donderdag 5 november 2026 @ 09:19:
Vanochtend zag ik dat het verwarmingselement weer lekker is bijgesprongen.
Echter, ik zie dat die eigenlijk (veel) te lang bij blijft stoken, dat de TC ver boven de setpoint uitkomt:
[Afbeelding]
Het lijkt bijna alsof de defrost hier de schade heeft beperkt. Wanneer hoort het verwarmingselement uit te schakelen? Die zou ik namelijk graag uit laten schakelen zodra TC binnen 0.5 graad ligt van het setpoint. Daarmee zou je onnodig elektrisch stoken kunnen voorkomen.
@Jordi_ Als ik ergens mee kan helpen, laat het vooral weten. Ik zie dat je het lekker druk hebt nu je project wat meer omvang aan het krijgen is
Ik kan wel wat hulp gebruiken bij de documentatie, dat blijft er wat bij. Het is alweer verouderd en staat nog wat AI gegenereerde text in dus het moet allemaal gechecked worden.
https://github.com/Jordi1990/openamber-docs
https://docs.openamber.nl
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Wat is het bedoelde gedrag van de beveiliging, @Jordi_ ?
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Ik was het docs.openamber nog niet tegengekomen. Heb je dat pas net online gezet? Ziet er al netjes uit. Misschien kan ik ook wat toevoegen, ik ben wel wat dingen tegengekomen. Ik zal het opschrijven.Jordi_ schreef op donderdag 5 november 2026 @ 10:23:
[...]
Hij gebruikt nu setpoint + stop delta als eindpunt om de backup heater te stoppen. Dit zou ook nog een losse instelling kunnen worden specifiek voor de backup heater.
Ik kan wel wat hulp gebruiken bij de documentatie, dat blijft er wat bij. Het is alweer verouderd en staat nog wat AI gegenereerde text in dus het moet allemaal gechecked worden.
https://github.com/Jordi1990/openamber-docs
https://docs.openamber.nl
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
Zit je wel op laatste versie 0.8.2?Aiolos schreef op donderdag 5 november 2026 @ 18:05:
Vannacht is blijkbaar mijn vorstbescherming 1e trap actief geworden. Maar dat lijkt toch behoorlijk op een stuk pendelgedrag van de pomp. Ik heb een buffervat, en het is natuurlijk prima als daar wat warmte uit onttrokken wordt om de boel warm te houden, dan hoeft de compressor niet zo veel aan te gaan (alleen als het buffervat te koud wordt)
Wat is het bedoelde gedrag van de beveiliging, @Jordi_ ?
[Afbeelding]
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ja, ik had het nog niet gedeeld omdat het nog niet allemaal klopt. Maar misschien kunnen jullie helpentimpel_800 schreef op donderdag 5 november 2026 @ 18:12:
[...]
Ik was het docs.openamber nog niet tegengekomen. Heb je dat pas net online gezet? Ziet er al netjes uit. Misschien kan ik ook wat toevoegen, ik ben wel wat dingen tegengekomen. Ik zal het opschrijven.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ah, lekker opgelet. Die had ik nog niet gezien, probleem al opgelost dus.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Ja, was een serieus foutje wat er al een tijdje in zat maar werd pas getriggerd bij vorstbescherming.Aiolos schreef op donderdag 5 november 2026 @ 18:51:
[...]
Ah, lekker opgelet. Die had ik nog niet gezien, probleem al opgelost dus.
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Kan gebeuren, ik weet dat er het risico bestaat dat er eens een bugje optreedt. Had alleen compleet gemist dat 0.8.2 al was verschenen. Ik vind het verder echt mooi draaien en zolang het goed draait hoef ik ook niet per se te updaten (brengt toch een extra risico met zich mee zo in het stookseizoen)Jordi_ schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:06:
[...]
Ja, was een serieus foutje wat er al een tijdje in zat maar werd pas getriggerd bij vorstbescherming.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Ik zie nog wel dat pomp P1 blijft draaien (al gaat ie wel kort uit nadat P0 ook is uitgegaan).
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Dat ga ik fixen.Tolli schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:47:
Vanmiddag heeft de PID controller mijn amber een tijdje staan hunten, tussen 36 en 43Hz.
Ik heb geprobeerd de PID verwarmen deadband aan te passen, zonder effect. (De Tc waarde bleef ruim binnen de deadband waarde).
Na de oil return run is het probleem verdwenen.
[Afbeelding]
Wat kan hier aan de hand zijn?
Dit gedrag van P1 klopt niet helemaal idd, ga ik ook fixen.Aiolos schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:06:
0.8.2 heeft inderdaad het aanslaan van de compressor opgelost, vannacht geen gependel meer.
Ik zie nog wel dat pomp P1 blijft draaien (al gaat ie wel kort uit nadat P0 ook is uitgegaan).
[Afbeelding]
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
EV6 Plus RWD 77kWh (MY23) | Amber 65(OpenAmber software) | LG-WH27S | 3x Victron MP2-5000 + 32kWh | 8000Wp
Ik zal vanavond een PR maken, hij is redelijk forsJordi_ schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 11:40:
@shadylog Wanneer denk je een PR te kunnen maken voor de BLE functionaliteit? Ik heb een switch bot sensor voor buiten klaar liggen, die wil ik gaan gebruiken voor temp+vochtigheid voor defrosts.
Ben onder de indruk , dat loopt soepel!
Daar kan itho van leren.
Knap stuk werk @Jordi_
Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt
https://openamber.nl/device/d12d26
Hij begint nu ineens.
[ Voor 5% gewijzigd door NRJ020 op 13-11-2026 17:20 ]
Itho Amber 95 + WPV-H 240L
Bij veel wind enz heb ik warmer water nodig dan bij windstil en zon. Ik krijg nu wel eens dat Tc toch langzaam op te lopen omdat mn vloer gewoon niet snel genoeg afgeeft. Een hogere Tc zou dan helpen, maar op mooie dagen is dat weer niet nodig, en die laatste paar procent efficiëntie zijn voor een tweaker natuurlijk heel belangrijk.