Hame Marstek Venus A, D en G- plug and play solar batterij

Pagina: 1 ... 14 ... 16 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • tinusa4
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:07
Levering gaat nog even duren (of is er veel 1ste voorraad besteld?): Marstek Venus A "Let op: leverbaar vanaf 07-01-2026" Hands on video: YouTube: Marstek Venus A Check – 2,56 kWh LFP Speicher & 1200W Notstrom zum k...

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 10-01 18:10
Sjoerd ten Brau schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 08:48:
[...]
Dus we hebben allemaal 2,08kwh gekocht. Ben benieuwd of alle batterijen inderdaad 2, 08kWh zijn.
Toch wel straf dat er overal 2,12 kWh staat, zelfs op hun officiële website en in alle specs :F
Praten hier toch wel over 2% verschil, dus niet echt verwaarloosbaar.
Gok dat er laat ergens een beslissing is gevallen om andere batterijen te gebruiken in de Venus A waardoor we met 2,08 kWh ipv 2,12 kWh opgescheept zitten :+

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 10-01 18:10
tinusa4 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 08:57:
Levering gaat nog even duren (of is er veel 1ste voorraad besteld?): Marstek Venus A "Let op: leverbaar vanaf 07-01-2026" Hands on video: YouTube: Marstek Venus A Check – 2,56 kWh LFP Speicher & 1200W Notstrom zum k...
Volgens die video zit er ook 2,56 kWh batterij in terwijl maar 2,08kWh in realiteit heeft :+

  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Nu online

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Avenger 2.0 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 09:43:
[...]

Volgens die video zit er ook 2,56 kWh batterij in terwijl maar 2,08kWh in realiteit heeft :+
Zelfs op de sticker op de zijkant in die video staat 2,12 kWh...

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
tinusa4 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 08:57:
Levering gaat nog even duren (of is er veel 1ste voorraad besteld?): Marstek Venus A "Let op: leverbaar vanaf 07-01-2026" Hands on video: YouTube: Marstek Venus A Check – 2,56 kWh LFP Speicher & 1200W Notstrom zum k...
Ik heb het ook maar eens even nagevraagd, aangezien men het bij mijn bestelling oorspronkelijk over 8 december had. Via de mail geven ze nu ook 7 januari aan voor de uitbreidingsbatterijen (en ik neem aan dat ze ook niet allemaal op die dag uitgeleverd kunnen worden).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • KingFox
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 10:14
Heb een mail gestuurd met de vraag om alvast de basis uit te leveren.

  • netappie
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 18:05
flyguy76 schreef op zondag 14 december 2025 @ 22:30:
Bedankt voor de reacties. Na wat zoeken zag ik idd dat panelen nu standaard lagere Voc etc hebben. Mijn Panasonic panelen zijn een paar jaar oud, maar denk niet dat ze binnen enkele jaren aan vervanging toe zijn.
Als ik de Venus D dan “gewoon als stekkeraccu” ga gebruiken is het dan nog steeds een goede keuze of betaal ik dan voor opties (PV ingang) die ik nu niet ga gebruiken? Ik zie op tink.nl de inverter en accu voor €599 per stuk. Dat is toch een goede prijs of zijn ze goedkoper geweest/te vinden? Is er een beter alternatief qua € per KWh?
Ik heb hier ook Panasonic panelen die best wel nieuw zijn, maar niet op dit soort thuisaccu's zou passen.
Die van mij zijn 60V, maar dat gaat nog tot 25% omhoog naarmate de buitentemperatuur daalt.

Als je nu een prima werkende omvormer hebt waar ze aan hangen, dan zou ik daar niet aan zitten.
Maar als die kapot is of gaat, dan is een hybride string omvormer een prima oplossing.
Ik neem daarbij aan dat de panelen in serie staan en je dus maar 1 of 2 strings binnen krijgt.

Als die kabels in je huis binnen komen en je daar liever geen accu's hebt, dan is gewoon AC laden met zo'n Marstek vanuit een losstaande schuur ook prima. Zorg dat deze op een aparte groep staat en dat er een PV verdeler in de schuur komt. Dan kan je gemakkelijk tot 3600W vermogen neerzetten en doorstapelen in (of zelfs naast) een schuur is ook goedkope ruimte.

Het conversieverlies moet je maar op de koop toe nemen en is eenvoudig te compenseren door een paar extra panelen voor je schuur te kopen met de huidige dumpprijzen. Het montage materiaal om te zorgen dat ze niet weg waaien is tegenwoordig duurder dan de panelen :)

  • tinusa4
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 16:07
En een review van de Marstek Venus D met interessante testen (-15c, laaglast efficiency (300W): YouTube: MARSTEK VENUS D - Die KOMPLETTE Review des 4000W Power Balkonkraftwe...

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Ik heb gisteren de 4 zonnepanelen, en de balastmontage systemen besteld.

Nu ben ik nog aan het kijken voor de kabels. De kant van de zonnepanelen is duidelijk: in de datasheet staat dat ze geschikt zijn voor de MC4 EVO2a, dus aan die kant ga ik voor EVO2 connectoren (want de 2a kan ik echt nauwelijks vinden en zijn in NL voor zover ik kan vinden niet verkrijgbaar).

Omdat ik hier de Betteri merknaam voorbij heb horen komen gokte ik dat in de Venus A Betteri MC4 connectoren zaten, maar dit lijkt toch niet het geval te zijn.

Volgens ChatGPT is dit een standaard Staubli QC 4 connnector.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mSXiEXBfogJNDc2OCPwJGPvRKtI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YqmWIwrZ75k1oTOLIlOgqy7b.jpg?f=fotoalbum_large

Voor de Marstek kant dus standaard Staubli MC4 connectors bestellen?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • bvw
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 17:44

bvw

onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:58:
Ik heb gisteren de 4 zonnepanelen, en de balastmontage systemen besteld.

Nu ben ik nog aan het kijken voor de kabels. De kant van de zonnepanelen is duidelijk: in de datasheet staat dat ze geschikt zijn voor de MC4 EVO2a, dus aan die kant ga ik voor EVO2 connectoren (want de 2a kan ik echt nauwelijks vinden en zijn in NL voor zover ik kan vinden niet verkrijgbaar).

Omdat ik hier de Betteri merknaam voorbij heb horen komen gokte ik dat in de Venus A Betteri MC4 connectoren zaten, maar dit lijkt toch niet het geval te zijn.

Volgens ChatGPT is dit een standaard Staubli QC 4 connnector.

[Afbeelding]

Voor de Marstek kant dus standaard Staubli MC4 connectors bestellen?
Niet het antwoord waar je wat aan hebt, maar ik zie hier geen enkel kenmerk wat het merk verraad. als je Chat daar specifiek op wijst dan geeft ie je volledig gelijk dat ie te voorbarig is geweest. Staat er op de andere kant geen logo? of een UL-code (zou kunnen maar hoeft niet). kan ook aan de binnenkant zijn.

LG Therma V MonoBloc HM091MR.U44 hybride | Bosch Compress 3000i (split) 5kW hybride | Home Assistant met WAF


  • D-Ed
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
tinusa4 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:58:
En een review van de Marstek Venus D met interessante testen (-15c, laaglast efficiency (300W): YouTube: MARSTEK VENUS D - Die KOMPLETTE Review des 4000W Power Balkonkraftwe...
Kun je al een interessante conclusie delen voor de mensen die op hun werk geen YT kunnen kijken? ;)

Mijn Venus A staat namelijk in een schuur dus even kijken of hij binnenkort even binnen mag logeren 8)

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
bvw schreef op donderdag 18 december 2025 @ 12:55:
[...]

Niet het antwoord waar je wat aan hebt, maar ik zie hier geen enkel kenmerk wat het merk verraad. als je Chat daar specifiek op wijst dan geeft ie je volledig gelijk dat ie te voorbarig is geweest. Staat er op de andere kant geen logo? of een UL-code (zou kunnen maar hoeft niet). kan ook aan de binnenkant zijn.
Niet dat icoontje op de achterste ring? Het lijkt wel op een icoontje wat ik op de Staubli QC4 zie, maar als ik op Staubli QC4 zoek kan ik niets vinden wat 100% het logo is, incl dingen die aan de zijkant lijken te staan. Dat icoontje met de omgekeerde R en dan de I zie ik wel voorbij komen op de Staubli QC4 connectoren (maar ik heb geen idee waar het voor staat).

[ Voor 6% gewijzigd door onlinaius op 18-12-2025 14:00 ]

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • bvw
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 17:44

bvw

onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:34:
[...]

Niet dat icoontje op de achterste ring? Het lijkt wel op een icoontje wat ik op de Staubli QC4 zie, maar als ik op Staubli QC4 zoek kan ik niets vinden wat 100% het logo is, incl dingen die aan de zijkant lijken te staan. Dat icoontje met de omgekeerde R en dan de I zie ik wel voorbij komen op de Staubli QC4 connectoren (maar ik heb geen idee waar het voor staat).
Nee, dat is de Recognized Component Mark (RU of UR): https://code-authorities....ognizedComponentMarks.pdf

LG Therma V MonoBloc HM091MR.U44 hybride | Bosch Compress 3000i (split) 5kW hybride | Home Assistant met WAF


  • Tauru
  • Registratie: December 2021
  • Nu online
Ik heb 4 panelen gekoppeld aan 1 Marstek Venus A, die zitten vast met deze: Staubli Solar MC4-Evo2, zowel pv paneel als Marstek kant. Ook losmaken met het bijgeleverde gereedschap werkt goed.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Tauru schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:00:
Ik heb 4 panelen gekoppeld aan 1 Marstek Venus A, die zitten vast met deze: Staubli Solar MC4-Evo2, zowel pv paneel als Marstek kant. Ook losmaken met het bijgeleverde gereedschap werkt goed.
Ik vermoed dat bijna alle MC4 connectoren onderling werken, maar je komt regelmatig horrorverhalen tegen over smeltende / smeulende verbindingen.

Een van de tips om dat te voorkomen is hetzelfde merk en type connectoren te gebruiken, vandaar dat ik benieuwd was wat de connector op de Venus A was.

Ik kwam tegen dat niet compatibele (of merkloze) connectors mogelijk niet genoeg connectie maken:

YouTube: Don't Get Burned by MC4 Solar Connectors

Ik wil de boel graag zo veilig mogelijk maken. Om eerlijk te zijn was ik eerst van plan kant en klaar kabels op Temu te kopen, maar dat idee heb ik toch maar laten varen toen ik de risico's tegen kwam.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 10-01 18:10
onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:16:
[...]

Ik vermoed dat bijna alle MC4 connectoren onderling werken, maar je komt regelmatig horrorverhalen tegen over smeltende / smeulende verbindingen.

Een van de tips om dat te voorkomen is hetzelfde merk en type connectoren te gebruiken, vandaar dat ik benieuwd was wat de connector op de Venus A was.
Klopt, maar dacht dat dit risico voornamelijk van toepassing was op strings van panelen. Dus bv die samen op 400V werken, etc.

  • Th1x4nG
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 11-01 18:38
Ik krijg morgenochtend mijn basisunit binnen (besteld 2 december), maar wij vertrekken voor drie weken naar het buitenland morgennamiddag. Zouden jullie gewoon de unit opzetten en loopt dat wel los of is er te veel kans dat er die eerste dagen iets niet goed gaat waarvoor ik fysiek zou moeten kunnen ingrijpen?

En kiezen voor de Marstek P1 of gewoon de Homewizard P1 laten insteken?

[ Voor 12% gewijzigd door Th1x4nG op 18-12-2025 20:56 ]

R7 5700X · 32 GB · RTX 3080 · PG279Q — M4 Mac Mini — M1 MacBook Air — Galaxy S23 — 65" G3 — DS415+ · 40 TB SHR — X1 PHEV 30e


  • D-Ed
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
Th1x4nG schreef op donderdag 18 december 2025 @ 20:54:
Ik krijg morgenochtend mijn basisunit binnen (besteld 2 december), maar wij vertrekken voor drie weken naar het buitenland morgennamiddag. Zouden jullie gewoon de unit opzetten en loopt dat wel los of is er te veel kans dat er die eerste dagen iets niet goed gaat waarvoor ik fysiek zou moeten kunnen ingrijpen?

En kiezen voor de Marstek P1 of gewoon de Homewizard P1 laten insteken?
Hier werkte alles binnen een minuut of vijf met de HW P1 meter. Maar om eerlijk te zijn zou ik er de eerste dagen wel bij in de buurt willen blijven... Je gaat er toch wat mee 'spelen' qua settings, even handmatig laden etc.

  • Th1x4nG
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 11-01 18:38
D-Ed schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:25:
[...]


Hier werkte alles binnen een minuut of vijf met de HW P1 meter. Maar om eerlijk te zijn zou ik er de eerste dagen wel bij in de buurt willen blijven... Je gaat er toch wat mee 'spelen' qua settings, even handmatig laden etc.
Ja ik twijfel wat. Op dagen zoals we net gehad hebben was er best veel zon en dan zou het tof zijn om het huis vanop afstand wat bij te warmen als de batterij gevuld is.
Maar als er nauwelijks zon is, ben ik onnodig aan het riskeren dat er een probleem is waar ik totaal niet op kan ingrijpen. En allemaal voor hooguit tien of twintig euro op die weken.

[ Voor 3% gewijzigd door Th1x4nG op 18-12-2025 21:31 ]

R7 5700X · 32 GB · RTX 3080 · PG279Q — M4 Mac Mini — M1 MacBook Air — Galaxy S23 — 65" G3 — DS415+ · 40 TB SHR — X1 PHEV 30e


  • D-Ed
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
Th1x4nG schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:30:
[...]

Ja ik twijfel wat. Op dagen zoals we net gehad hebben was er best veel zon en dan zou het tof zijn om het huis vanop afstand wat bij te warmen als de batterij gevuld is.
Maar als er nauwelijks zon is, ben ik onnodig aan het riskeren dat er een probleem is waar ik totaal niet op kan ingrijpen. En allemaal voor hooguit tien of twintig euro op die weken.
Yep. En je bent er dan misschien ook weer teveel mee bezig.. Toen ik nog wat crypto had zat ik ook meer op m'n telefoon dan toen ik eruit stapte. Nu voelt het weer een beetje zoals toen :+ Hoewel de gains er eigenlijk niet zijn _O- Dit is echt hobby en ontdekken allemaal voor mij.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
D-Ed schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:36:
:+ Hoewel de gains er eigenlijk niet zijn _O-
Klopt, ik heb de (2 KWh basisunit) batterij ook nog niet vol gehad. Vandaag wel het verst gekomen, tot 75%, maar met de warmtepomp is dat rond een uur of 6 al weer op.

Je zit nu natuurlijk wel bijna op de kortste dag van het jaar, dus het wordt alleen maar beter :)

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • D-Ed
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:42:
[...]

Klopt, ik heb de (2 KWh basisunit) batterij ook nog niet vol gehad. Vandaag wel het verst gekomen, tot 75%, maar met de warmtepomp is dat rond een uur of 6 al weer op.

Je zit nu natuurlijk wel bijna op de kortste dag van het jaar, dus het wordt alleen maar beter :)
Hier ook. Puur om ervan te leren. Met een 2e, wellicht max 3e batterij ben ik voorlopig wel klaar richting de lente verwacht ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/luqJMtKzR1Iz4xnjYRwZ-x5PY2Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iGzD6PcQl4O48BX9y4mU79nR.jpg?f=fotoalbum_large

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
D-Ed schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:47:
[...]


Hier ook. Puur om ervan te leren. Met een 2e, wellicht max 3e batterij ben ik voorlopig wel klaar richting de lente verwacht ik.
[Afbeelding]
Bij mij komen er nog een 2e en 3e, zodra Marstek ze uitlevert. En de zonnepanelen en dakbevestiging is ook besteld. Nu nog wat balast regelen en de MC4 kabels kopen.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
Tauru schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:00:
Ik heb 4 panelen gekoppeld aan 1 Marstek Venus A, die zitten vast met deze: Staubli Solar MC4-Evo2, zowel pv paneel als Marstek kant. Ook losmaken met het bijgeleverde gereedschap werkt goed.
Ik heb gewoon een zakje MC4 stekkers gekocht bij Ali en die op de solar kabel genepen met een Ali MC4 tang. Werkt perfect en scherpe prijs.

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • D-Ed
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:49:
[...]

Bij mij komen er nog een 2e en 3e, zodra Marstek ze uitlevert. En de zonnepanelen en dakbevestiging is ook besteld. Nu nog wat balast regelen en de MC4 kabels kopen.
Ik twijfel nog of ik twee extra panelen op het schuurtje plaats waar de Marstek nu staat (3x2) of op de uitbouw (tuin op west, huidige panelen op oost). Welke panelen en bevestiging heb je gekocht?

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
DSSW schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:54:
[...]

Ik heb gewoon een zakje MC4 stekkers gekocht bij Ali en die op de solar kabel genepen met een Ali MC4 tang. Werkt perfect en scherpe prijs.
Ja, dat heb ik ook overwogen, maar ik vond het toch een tikje riskant. Voor een paar tientjes extra neem ik liever het risico niet, met kabels waar toch bij optimale omstandigheden 600 watt doorheen gaat stromen.

Op Temu was het waarschijnlijk nog een tikje goedkoper geweest, maar ik durfde het toch niet aan.

[ Voor 9% gewijzigd door onlinaius op 18-12-2025 23:51 ]

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
D-Ed schreef op donderdag 18 december 2025 @ 22:30:
[...]


Ik twijfel nog of ik twee extra panelen op het schuurtje plaats waar de Marstek nu staat (3x2) of op de uitbouw (tuin op west, huidige panelen op oost). Welke panelen en bevestiging heb je gekocht?
Het gaat om deze panelen:

https://www.zonnepanelen-...Zilver-Wit-pv-paneel.html

En deze bevestigingssystemen:

https://www.warmteservice...dak-universeel/p/07503940

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • Vulcan750
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18:17
Th1x4nG schreef op donderdag 18 december 2025 @ 20:54:
Ik krijg morgenochtend mijn basisunit binnen (besteld 2 december), maar wij vertrekken voor drie weken naar het buitenland morgennamiddag. Zouden jullie gewoon de unit opzetten en loopt dat wel los of is er te veel kans dat er die eerste dagen iets niet goed gaat waarvoor ik fysiek zou moeten kunnen ingrijpen?

En kiezen voor de Marstek P1 of gewoon de Homewizard P1 laten insteken?
Zolang je maar 1 MT Venus batterij hebt werkt dat heel prima icm de HW P1. Die MT CT003 voegt niks extra toe, de HW P1 wel...
Sluit de batterij na je vakantie aan, hij levert in deze tijd toch nauwelijks iets op.

[ Voor 6% gewijzigd door Vulcan750 op 19-12-2025 00:03 ]

Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 23:49:
[...]

Ja, dat heb ik ook overwogen, maar ik vond het toch een tikje riskant. Voor een paar tientjes extra neem ik liever het risico niet, met kabels waar toch bij optimale omstandigheden 600 watt doorheen gaat stromen.

Op Temu was het waarschijnlijk nog een tikje goedkoper geweest, maar ik durfde het toch niet aan.
600w das nog geen 3A, de stekkers zijn voorzien voor 30a, daar moet je dus absoluut niet bang voor zijn, ik vind de kwaliteit zeer goed, en vergeet niet de vele webwinkels hier verkopen identiek dezelfde met een prijs maal 5

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
DSSW schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 08:57:
[...]

600w das nog geen 3A, de stekkers zijn voorzien voor 30a, daar moet je dus absoluut niet bang voor zijn, ik vind de kwaliteit zeer goed, en vergeet niet de vele webwinkels hier verkopen identiek dezelfde met een prijs maal 5
Op 230v is dat inderdaad geen 3A, maar zonnepanelen werken op een lager voltage (tenzij je ze serie schakelt), dus in de praktijk zal er ruim 13A doorheen gaan bij maximale opwek.

Ik ben zelf ook een fervent Ali / Temu besteller, maar voor zulke dingen ben ik er toch wat huiverig voor. Specificaties als 'voorzien voor 30A' worden in China nog wel eens wat makkelijk op een productpagina gezet, en dan zie je zaklampen met het aantal lumen van de zon, en elektronica met alle mogelijke beschikbare keurmerken die in Europa maar bestaan, maar wel zonder het juiste papierwerk.

Ik schat de kans dat het allemaal goed gaat ook op meer dan 99.9%, maar voor een paar tientjes neem ik dat risico toch liever niet.

Zelfde gaat inderdaad op voor webshops als Bol en Amazon, daar is de kans ook vrij groot dat je te maken hebt met ali / temu doorverkoop, dus ook daar zou ik alleen voor de echte merken gaan.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
onlinaius schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:57:
[...]

Op 230v is dat inderdaad geen 3A, maar zonnepanelen werken op een lager voltage (tenzij je ze serie schakelt), dus in de praktijk zal er ruim 13A doorheen gaan bij maximale opwek.

Ik ben zelf ook een fervent Ali / Temu besteller, maar voor zulke dingen ben ik er toch wat huiverig voor. Specificaties als 'voorzien voor 30A' worden in China nog wel eens wat makkelijk op een productpagina gezet, en dan zie je zaklampen met het aantal lumen van de zon, en elektronica met alle mogelijke beschikbare keurmerken die in Europa maar bestaan, maar wel zonder het juiste papierwerk.

Ik schat de kans dat het allemaal goed gaat ook op meer dan 99.9%, maar voor een paar tientjes neem ik dat risico toch liever niet.

Zelfde gaat inderdaad op voor webshops als Bol en Amazon, daar is de kans ook vrij groot dat je te maken hebt met ali / temu doorverkoop, dus ook daar zou ik alleen voor de echte merken gaan.
600W zal je niet halen met een paneel van 600W, er zullen pieken zijn van rond de 500W bij 50-55V, dan kom je op 10 A, da zal ook enkel op de middag zijn voor een uurtje of 2. Dus die stekkertjes houden het makkelijk ;) Stekkers aan de kant van de batterij komen ook van China, kwaliteit zal dan ook niet hoger zijn aan die kant vrees ik.

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • Vulcan750
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18:17
DSSW schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 10:20:
[...]
600W zal je niet halen met een paneel van 600W, er zullen pieken zijn van rond de 500W bij 50-55V, dan kom je op 10 A, da zal ook enkel op de middag zijn voor een uurtje of 2. Dus die stekkertjes houden het makkelijk ;) Stekkers aan de kant van de batterij komen ook van China, kwaliteit zal dan ook niet hoger zijn aan die kant vrees ik.
Dat denk ik ook! Sowieso zullen dit soort connectors die in de NL shops verkocht worden ook voor 99% uit China komen.
Mag ik vragen wat voor kabels je gebruikt? 4 of 6mm lijkt me voor 600 watt ook lichtelijk overdreven.

Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler


  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 16:52
Vulcan750 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 11:44:
[...]

Dat denk ik ook! Sowieso zullen dit soort connectors die in de NL shops verkocht worden ook voor 99% uit China komen.
Mag ik vragen wat voor kabels je gebruikt? 4 of 6mm lijkt me voor 600 watt ook lichtelijk overdreven.
Als je iets wil zeggen over kabeldikte, dan moet je naar de stromen kijken.
Als dat 40V - 600W is, dan is de stroom 15A, en zou ik voor belangrijke afstanden toch 4mm2 kiezen, al zal je geen problemen krijgen met 2.5mm2.

Sony A7 iv en wat recycled glas


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Een tijdje geleden kwamen hier een aantal vragen langs over wat de Venus A doet met bijv. PV overschot richting accu en stopcontact. Heb inmiddels antwoord van Marstek ontvangen:

The maximum charging power of VENUS A is 1800 W, so I’ll use 1800 W as the reference when answering your three questions. The explanations below assume there is no household load unless otherwise stated.

1. 2400 W PV input on VENUS A
The system will charge the battery with 1800 W (its maximum charging power).
The remaining 600 W will be fed into the grid.

2. 1200 W PV on VENUS A + 1200 W surplus from other AC-coupled PV systems
VENUS A will first use 1200 W from its own PV input,
then take 600 W from the detected AC-coupled PV surplus to reach the 1800 W charging limit.
The remaining 600 W surplus from the other PV system will be fed into the grid.

3. 600 W PV on VENUS A + 600 W surplus from other AC-coupled PV
Since the total (1200 W) is below the 1800 W charging limit,
both sources will be used together to charge the battery with 1200 W.

With household load present:
PV power will always prioritize supplying the load first.
Only the remaining PV power (if any) will be used to charge the battery, and the same charging limits apply

Dus ja: Kan tegelijkertijd via zowel de DC-ingangen als met AC PV overschot laden, mits binnen bovenstaande ranges/waarden.

Mochten er nog vervolgvragen zijn dan hoor ik dat graag en zal ik die als reactie terugsturen.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
onlinaius schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 09:57:
[...]

Op 230v is dat inderdaad geen 3A, maar zonnepanelen werken op een lager voltage (tenzij je ze serie schakelt), dus in de praktijk zal er ruim 13A doorheen gaan bij maximale opwek.

Ik ben zelf ook een fervent Ali / Temu besteller, maar voor zulke dingen ben ik er toch wat huiverig voor. Specificaties als 'voorzien voor 30A' worden in China nog wel eens wat makkelijk op een productpagina gezet, en dan zie je zaklampen met het aantal lumen van de zon, en elektronica met alle mogelijke beschikbare keurmerken die in Europa maar bestaan, maar wel zonder het juiste papierwerk.

Ik schat de kans dat het allemaal goed gaat ook op meer dan 99.9%, maar voor een paar tientjes neem ik dat risico toch liever niet.

Zelfde gaat inderdaad op voor webshops als Bol en Amazon, daar is de kans ook vrij groot dat je te maken hebt met ali / temu doorverkoop, dus ook daar zou ik alleen voor de echte merken gaan.
Als je het risico niet wilt nemen met Chinese stekkers, dan snap ik eigenlijk niet waarom je wel de Chinese rommel van marstek binnen zet. Spul word loei heet op volle belasting, geen beveiliging van bms pfff...

Ik heb hier een 200 tal Ali stekker in gebruik en gaat prima. Slechte contacten is bullshit, je moet alleen goed opletten dat de pennen goed vast klikken, sommige hebben maar kleine weerhaakjes, anders kunnen ze terug schuiven en dan is het contact wel erg klein.
Maar dit geld voor alle merken....

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:15:
Een tijdje geleden kwamen hier een aantal vragen langs over wat de Venus A doet met bijv. PV overschot richting accu en stopcontact. Heb inmiddels antwoord van Marstek ontvangen:

The maximum charging power of VENUS A is 1800 W, so I’ll use 1800 W as the reference when answering your three questions. The explanations below assume there is no household load unless otherwise stated.

1. 2400 W PV input on VENUS A
The system will charge the battery with 1800 W (its maximum charging power).
The remaining 600 W will be fed into the grid.

2. 1200 W PV on VENUS A + 1200 W surplus from other AC-coupled PV systems
VENUS A will first use 1200 W from its own PV input,
then take 600 W from the detected AC-coupled PV surplus to reach the 1800 W charging limit.
The remaining 600 W surplus from the other PV system will be fed into the grid.

3. 600 W PV on VENUS A + 600 W surplus from other AC-coupled PV
Since the total (1200 W) is below the 1800 W charging limit,
both sources will be used together to charge the battery with 1200 W.

With household load present:
PV power will always prioritize supplying the load first.
Only the remaining PV power (if any) will be used to charge the battery, and the same charging limits apply

Dus ja: Kan tegelijkertijd zowel DC als AC laden.

Mochten er nog vervolgvragen zijn dan hoor ik dat graag en zal ik die als reactie terugsturen.
Oftewel, de max 2400 watt PV moet je beschouwen als een externe micro omvormer, want dat is het gewoon.
Daarmee is jou opmerking ook onjuist over tegelijk DC en AC laden, hij kan geen DC laden. Het loopt altijd via zijn eigen max 1800 watt AC lader.

Ben wel benieuwd als je nom draait, dat hij dan 2400 watt PV kan leveren, en daarbij nog 1800 watt uit de accu leveren, zit je toch op 4200 uit je stekkertje.

[ Voor 4% gewijzigd door reneeke1970 op 19-12-2025 12:31 ]

1 PVoutput . Dongen NB


  • Knoflookpasta
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16:09
Avenger 2.0 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:46:
[...]
Klopt, maar dacht dat dit risico voornamelijk van toepassing was op strings van panelen. Dus bv die samen op 400V werken, etc.
Het is juist omgekeerd. Bij lagere spanning (V) heb je een hogere stroomsterkte (A). Het is de stroomsterkte die de boel warm laat worden en door laat branden. Dus met lager voltage panelen zoals bij de Marstek gebruikt moet worden heb je meer risico op doorbranden dan bij een hoogvoltage string.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
Knoflookpasta schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:34:
[...]


Het is juist omgekeerd. Bij lagere spanning (V) heb je een hogere stroomsterkte (A). Het is de stroomsterkte die de boel warm laat worden en door laat branden. Dus met lager voltage panelen zoals bij de Marstek gebruikt moet worden heb je meer risico op doorbranden dan bij een hoogvoltage string.
Onzin want de stroom uit de panelen blijft hetzelfde.
Behalve bij parallel schakeling loopt stroom dubbel op

1 PVoutput . Dongen NB


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:26:
[...]
Daarmee is jou opmerking ook onjuist over tegelijk DC en AC laden, hij kan geen DC laden. Het loopt altijd via zijn eigen max 1800 watt AC lader.
Begrijp niet zo goed waarom je het zo vaak negatief benadert. Andersom kan ik nu natuurlijk weer uitleggen dat je een accucel niet AC kunt laden, of dat het DC inputs vanuit zonnepanelen betreft. Je bent erg bezig met fout/onjuist aanstippen, dat maakt een gezonde inhoudelijke discussie wat lastiger.

Net als het woordje "onzin", dat draagt ook niet bij aan een gezonde inhoudelijke discussie.

[ Voor 7% gewijzigd door Taro op 19-12-2025 12:40 ]

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:26:
[...]
Ben wel benieuwd als je nom draait, dat hij dan 2400 watt PV kan leveren, en daarbij nog 1800 watt uit de accu leveren, zit je toch op 4200 uit je stekkertje.
Dat is tot een maximum van 1200 Watt richting het stopcontact begrenst, een Venus A kan geen 4200 Watt leveren uit de AC-stekker.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Knoflookpasta
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16:09
reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:36:
[...]
Onzin want de stroom uit de panelen blijft hetzelfde.
Behalve bij parallel schakeling loopt stroom dubbel op
Geen onzin. Panelen van hetzelfde wattage met een lagere spanning (Voc) hebben een hogere stroomsterkte. Dus meer kans op problemen dan een paneel met een hogere spanning bij hetzelfde wattage.

Panelen in een string staan vrijwel altijd in serie, dus de maximale stroomsterkte is gelijk aan die van 1 individueel paneel en wordt de spanning vermenigvuldigd met het aantal panelen in serie. Bij parallel schakelen van panelen (wat op daken vrijwel nooit voorkomt) blijft de spanning gelijk en wordt de stroomsterkte vermenigvuldigd met het aantal panelen.

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:15:
Een tijdje geleden kwamen hier een aantal vragen langs over wat de Venus A doet met bijv. PV overschot richting accu en stopcontact. Heb inmiddels antwoord van Marstek ontvangen:

The maximum charging power of VENUS A is 1800 W, so I’ll use 1800 W as the reference when answering your three questions. The explanations below assume there is no household load unless otherwise stated.

1. 2400 W PV input on VENUS A
The system will charge the battery with 1800 W (its maximum charging power).
The remaining 600 W will be fed into the grid.

2. 1200 W PV on VENUS A + 1200 W surplus from other AC-coupled PV systems
VENUS A will first use 1200 W from its own PV input,
then take 600 W from the detected AC-coupled PV surplus to reach the 1800 W charging limit.
The remaining 600 W surplus from the other PV system will be fed into the grid.

3. 600 W PV on VENUS A + 600 W surplus from other AC-coupled PV
Since the total (1200 W) is below the 1800 W charging limit,
both sources will be used together to charge the battery with 1200 W.

With household load present:
PV power will always prioritize supplying the load first.
Only the remaining PV power (if any) will be used to charge the battery, and the same charging limits apply

Dus ja: Kan tegelijkertijd zowel DC als met AC PV overschot laden, mits binnen bovenstaande ranges/waarden.

Mochten er nog vervolgvragen zijn dan hoor ik dat graag en zal ik die als reactie terugsturen.
Bedankt voor de moeite, heel verhelderend!

Die 1800 watt maximaal laden was ik mij ook nog niet van bewust, ik dacht dat dit 2400 watt was via panelen en stopcontact, en maximaal 1200 watt vanuit het stopcontact. Goed om te weten dat dat niet het geval is, dan hoef ik me tzt dus niet te verbazen als het nooit boven de 1800 watt uitgaat.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
onlinaius schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:50:
[...]

Bedankt voor de moeite, heel verhelderend!

Die 1800 watt maximaal laden was ik mij ook nog niet van bewust, ik dacht dat dit 2400 watt was via panelen en stopcontact, en maximaal 1200 watt vanuit het stopcontact. Goed om te weten dat dat niet het geval is, dan hoef ik me tzt dus niet te verbazen als het nooit boven de 1800 watt uitgaat.
Ik zou op marktplaats paar micro omvormer scoren, daar behaal je veel winst mee. Je levert meer terug, en het laden in de accu blijft dan toch hetzelfde

1 PVoutput . Dongen NB


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:17:
[...]

Als je het risico niet wilt nemen met Chinese stekkers, dan snap ik eigenlijk niet waarom je wel de Chinese rommel van marstek binnen zet. Spul word loei heet op volle belasting, geen beveiliging van bms pfff...

Ik heb hier een 200 tal Ali stekker in gebruik en gaat prima. Slechte contacten is bullshit, je moet alleen goed opletten dat de pennen goed vast klikken, sommige hebben maar kleine weerhaakjes, anders kunnen ze terug schuiven en dan is het contact wel erg klein.
Maar dit geld voor alle merken....
Ieder zijn eigen keuze. Ik heb niet perse moeite met 'chinees', de telefoon is ook chinees, de tv ook, de zonnepanelen die aan de Marstek komen te hangen ook, en de Marstek zelf ook.

Maar voor mij zit er toch wel een verschil in een product met een merknaam er op, waar een bedrijf achter zit wat al jaren op de markt is (zonder al teveel problemen getuige dit topic en het topic over de Venus E), dat alle keurmerken heeft die nodig zijn voor de Europese markt, of merkloze stekkertjes, van een niet nader te noemen fabrikant, met keurmerken die wel of niet echt zijn, met een ali store die elke 6 maanden een andere naam heeft / niet meer bestaat.

Met grote, bekende merken kan het ook fout gaan, Samsung had exploderende batterijen, en bij Boeing valt er zo nu en dan een kist uit de lucht, maar er is wel verschil tussen designfouten en net wat te weinig testen of willens en wetens een niet conform product op de markt zetten. En dat gaat bij verschillende chinese platforms echt wel regelmatig fout, van producten die helemaal niet op de europese markt verkocht mogen worden (denk aan veel te sterke lasers, elektronica zonder de juiste keurmerken en bepaalde nep / hobbywapens), tot producten die als je ze open maakt ronduit gevaarlijk zijn.

En daar zit toch wel een beetje mijn twijfel met MC4 stekkers. Want die ali store waarvan ik de naam niet uit mijn hoofd weet, van een fabrikant die ze niet noemen, en die waarschijnlijk niet heel 2026 blijft bestaan heeft een stuk minder incentive om de regels te volgen en een goede reputatie op te bouwen.

En dan is die 4mm MC4 die je bestelt misschien toch opeens de 2mm variant, want daar verdienen ze meer op. En die 2mm variant was in werkelijkheid ook maar 1.5mm.

Ik zeg niet dat dit het geval is, maar ik zeg wel dat dit soort dingen op Ali en Temu zo nu en dan wel voorkomen, en als ik dat kan voorkomen door ipv 6 tientjes 8 tientjes te betalen voor echte Staubli connectoren en 4mm draad bij een bekende zonnepanelen website vind ik dat toch wel prettig om de risico's te beperken.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
onlinaius schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:03:
[...]

Ieder zijn eigen keuze. Ik heb niet perse moeite met 'chinees', de telefoon is ook chinees, de tv ook, de zonnepanelen die aan de Marstek komen te hangen ook, en de Marstek zelf ook.

Maar voor mij zit er toch wel een verschil in een product met een merknaam er op, waar een bedrijf achter zit wat al jaren op de markt is (zonder al teveel problemen getuige dit topic en het topic over de Venus E), dat alle keurmerken heeft die nodig zijn voor de Europese markt, of merkloze stekkertjes, van een niet nader te noemen fabrikant, met keurmerken die wel of niet echt zijn, met een ali store die elke 6 maanden een andere naam heeft / niet meer bestaat.

Met grote, bekende merken kan het ook fout gaan, Samsung had exploderende batterijen, en bij Boeing valt er zo nu en dan een kist uit de lucht, maar er is wel verschil tussen designfouten en net wat te weinig testen of willens en wetens een niet conform product op de markt zetten. En dat gaat bij verschillende chinese platforms echt wel regelmatig fout, van producten die helemaal niet op de europese markt verkocht mogen worden (denk aan veel te sterke lasers, elektronica zonder de juiste keurmerken en bepaalde nep / hobbywapens), tot producten die als je ze open maakt ronduit gevaarlijk zijn.

En daar zit toch wel een beetje mijn twijfel met MC4 stekkers. Want die ali store waarvan ik de naam niet uit mijn hoofd weet, van een fabrikant die ze niet noemen, en die waarschijnlijk niet heel 2026 blijft bestaan heeft een stuk minder incentive om de regels te volgen en een goede reputatie op te bouwen.

En dan is die 4mm MC4 die je bestelt misschien toch opeens de 2mm variant, want daar verdienen ze meer op. En die 2mm variant was in werkelijkheid ook maar 1.5mm.

Ik zeg niet dat dit het geval is, maar ik zeg wel dat dit soort dingen op Ali en Temu zo nu en dan wel voorkomen, en als ik dat kan voorkomen door ipv 6 tientjes 8 tientjes te betalen voor echte Staubli connectoren en 4mm draad bij een bekende zonnepanelen website vind ik dat toch wel prettig om de risico's te beperken.
Draad moet je inderdaad daar niet kopen, is zo stug als wat, lijkt wel buiten mantel van asbest haha, maar de stekkers zijn prima, enige wat zou kunnen zijn is dat ze slecht UV bestendig zijn, maarja ik hang ze toch niet in de zon, ga er ook altijd vanuit dat ze niet waterdicht zijn, je weet maar nooit

1 PVoutput . Dongen NB


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:46:
[...]

Dat is tot een maximum van 1200 Watt richting het stopcontact begrenst, een Venus A kan geen 4200 Watt leveren uit de AC-stekker.
Is wel jammer dat ze een micro omvormer van 2400 dan begrenzen op 1200.
Is misschien wel marketing, brengen ze straks een zwaarder model uit die wel 2400 doet alleen door software. Zo doen ze het met warmtepompen ook vaak

1 PVoutput . Dongen NB


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:14:
[...]

Is wel jammer dat ze een micro omvormer van 2400 dan begrenzen op 1200.
Is misschien wel marketing, brengen ze straks een zwaarder model uit die wel 2400 doet alleen door software. Zo doen ze het met warmtepompen ook vaak
Of de Venus D met 2200 Watt :)

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:02:
[...]

Ik zou op marktplaats paar micro omvormer scoren, daar behaal je veel winst mee. Je levert meer terug, en het laden in de accu blijft dan toch hetzelfde
Dat is zeker een optie, maar ik houd het op dit moment toch even bij de Venus A met 2400 Wp aan panelen, om enkele redenen:

1. Ik heb deze met 800 watt aangesloten. Ik kan naar 1200 maar dan moet er een verdeelbox worden geplaatst op de 3 fasen CEE aansluiting in de garage, en dan ben ik toch al snel een euro of 350 + de kosten van die micro-omvormer kwijt. Ik heb de Venus E sinds augustus virtueel draaien in HA, en daar zag ik dat 2500 watt vermogen of 800 watt vermogen in mijn geval bijzonder weinig uitmaakt. De Venus E op 800 watt zou sinds augustus 302 KWh aan de woning hebben teruggeleverd, de Venus E op 2500 watt komt aan 311 KWh, nagenoeg verwaarloosbaar dus.
2. Aansluiten op de Venus A geeft een noodstroomvoorziening voor wat kleine verbruikers zoals de vriezer, koelkast etc, deze wordt wat robuuster als er 2400Wp op aangesloten zit.
3. Aansluiten op de Venus A scheelt omzetverliezen naar de batterij, je haalt dus wat meer uit dat paneel, wat zeker interessant is op het moment dat er geen overschot is aan zonne-energie.
4. Pure wattpiek toevoegen en zoveel mogelijk op het grid duwen wordt steeds minder aantrekkelijk, die KWh'en op de juiste momenten beschikbaar hebben steeds meer. Ik ga er toch wel een beetje vanuit dat de huidige situatie, waarbij teruglevering op momenten dat iedereen teruglevert niet echt interessant is, blijft bestaan. Dat betekend dat zolang de warmtepomp draait (zeg oktober tot eind april) het van belang is om de opwek te maximaliseren, en bij overshot dit op te slaan. De rest van het jaar is de batterij volkrijgen voor de nacht (en mogelijk met een dynamisch tarief op de juiste momenten wat extra terugleveren) voldoende. Of ik dan 3800 watt naar het net laad vanuit de huidige zonnepanelen, of 6000 van de huidige + nieuwe zonnepanelen maakt niet zoveel uit als je nog geen cent per KWH krijgt.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:40:
[...]

Begrijp niet zo goed waarom je het zo vaak negatief benadert. Andersom kan ik nu natuurlijk weer uitleggen dat je een accucel niet AC kunt laden, of dat het DC inputs vanuit zonnepanelen betreft. Je bent erg bezig met fout/onjuist aanstippen, dat maakt een gezonde inhoudelijke discussie wat lastiger.

Net als het woordje "onzin", dat draagt ook niet bij aan een gezonde inhoudelijke discussie.
Je snapt best dat ik met AC laden, zijn eigen AC gekoppelde omvormer bedoel. De micro omvormer maakt er eerst AC van, en die AC pakt de omvormer weer op om de accu mee te laden naar DC.

1 PVoutput . Dongen NB


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:14:
[...]

Is wel jammer dat ze een micro omvormer van 2400 dan begrenzen op 1200.
Is misschien wel marketing, brengen ze straks een zwaarder model uit die wel 2400 doet alleen door software. Zo doen ze het met warmtepompen ook vaak
Maar is het wel een micro-omvormer van 2400 watt?

Zoals ik het begrijp zit er een DC-DC omvormer in voor de MPPT's van 2400 watt. De batterij laad met maximaal 1800 watt, en de DC-AC omvormer is 1200 watt.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:17:
[...]

Je snapt best dat ik met AC laden, zijn eigen AC gekoppelde omvormer bedoel. De micro omvormer maakt er eerst AC van, en die AC pakt de omvormer weer op om de accu mee te laden naar DC.
Jawel, maar jij begrijpt andersom ook wel wat ik bedoelde, en je voegt er vervolgens aan toe dat het onjuist is wat ik zeg. Begrijp je? Als we dat fout/onjuist/onzin gedeelte nou eens weglaten, dan kan je ook bijv. als volgt reageren: Ah, fijn om te weten. Maar feitelijk gezien zit er dus .....

Zie je het verschil? Komt de sfeer vermoedelijk ten goede en maakt een gesprek wat constructiever. We zitten hier immers om elkaar te helpen en ik vind het zelf niet tof als ik er tijd in steek om iets voor anderen na te vragen om daarna een negatief ingestoken reactie te ontvangen die ook prima opbouwend gebracht had kunnen worden.

Afijn, en door :)

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
onlinaius schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:15:
[...]

Dat is zeker een optie, maar ik houd het op dit moment toch even bij de Venus A met 2400 Wp aan panelen, om enkele redenen:

1. Ik heb deze met 800 watt aangesloten. Ik kan naar 1200 maar dan moet er een verdeelbox worden geplaatst op de 3 fasen CEE aansluiting in de garage, en dan ben ik toch al snel een euro of 350 + de kosten van die micro-omvormer kwijt. Ik heb de Venus E sinds augustus virtueel draaien in HA, en daar zag ik dat 2500 watt vermogen of 800 watt vermogen in mijn geval bijzonder weinig uitmaakt. De Venus E op 800 watt zou sinds augustus 302 KWh aan de woning hebben teruggeleverd, de Venus E op 2500 watt komt aan 311 KWh, nagenoeg verwaarloosbaar dus.
2. Aansluiten op de Venus A geeft een noodstroomvoorziening voor wat kleine verbruikers zoals de vriezer, koelkast etc, deze wordt wat robuuster als er 2400Wp op aangesloten zit.
3. Aansluiten op de Venus A scheelt omzetverliezen naar de batterij, je haalt dus wat meer uit dat paneel, wat zeker interessant is op het moment dat er geen overschot is aan zonne-energie.
4. Pure wattpiek toevoegen en zoveel mogelijk op het grid duwen wordt steeds minder aantrekkelijk, die KWh'en op de juiste momenten beschikbaar hebben steeds meer. Ik ga er toch wel een beetje vanuit dat de huidige situatie, waarbij teruglevering op momenten dat iedereen teruglevert niet echt interessant is, blijft bestaan. Dat betekend dat zolang de warmtepomp draait (zeg oktober tot eind april) het van belang is om de opwek te maximaliseren, en bij overshot dit op te slaan. De rest van het jaar is de batterij volkrijgen voor de nacht (en mogelijk met een dynamisch tarief op de juiste momenten wat extra terugleveren) voldoende. Of ik dan 3800 watt naar het net laad vanuit de huidige zonnepanelen, of 6000 van de huidige + nieuwe zonnepanelen maakt niet zoveel uit als je nog geen cent per KWH krijgt.
Reden 1 en 4 snap ik wel vanuit persoonlijke situatie.
Reden 2 is hetzelfde als je een willekeurige micro omvormer op de AC out aansluit.
Reden 3 gaat niet op, want het is geen DC DC lader. Dus je hebt eerst het verlies van de micro omvormer zelf, en daarna nog een keer van de lader zelf.
Tien jaar geleden heb ik wel eens gekeken om veel micro omvormer uit China te bestellen, maar de efficiency was zo slecht dat ik gewoon op marktplaats 15 aps micro omvormer heb gekocht, scheelde destijds 6 procent rendement. 92 versus 98.
Maar dat is lang geleden...

1 PVoutput . Dongen NB


  • D-Ed
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:17:
[...]

Je snapt best dat ik met AC laden, zijn eigen AC gekoppelde omvormer bedoel. De micro omvormer maakt er eerst AC van, en die AC pakt de omvormer weer op om de accu mee te laden naar DC.
Het is de toon die de muziek maakt he.. Mag inderdaad wel wat opbouwender ipv dat aanvallende. Ik ben nieuw in de thuisbatterij wereld en heb nog veel te ontdekken. Ik ben erg blij met de vele inhoudelijke kennis die ik hier in de verschillende threads kan vinden dus complimenten daarvoor maar dat onderling kibbelen op details leest minder prettig.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 17:15
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:24:
[...]

Jawel, maar jij begrijpt andersom ook wel wat ik bedoelde, en je voegt er vervolgens aan toe dat het onjuist is wat ik zeg. Begrijp je? Als we dat fout/onjuist/onzin gedeelte nou eens weglaten, dan kan je ook bijv. als volgt reageren: Ah, fijn om te weten. Maar feitelijk gezien zit er dus .....

Zie je het verschil? Komt de sfeer vermoedelijk ten goede en maakt een gesprek wat constructiever. We zitten hier immers om elkaar te helpen en ik vind het zelf niet tof als ik er tijd in steek om iets voor anderen na te vragen om daarna een negatief ingestoken reactie te ontvangen die ook prima opbouwend gebracht had kunnen worden.

Afijn, en door :)
Ja het is onjuist dat jij het DC laden noemt, iedereen hier denkt dat het een DC DC lader is met bijbehorend super rendement, maar dat is niet. Het is gewoon een micro omvormer. Dus ik vermeld het even kort en krachtig en wat bot, zodat anderen dat ook door hebben, zitten nogal wat leken hier zoals hierboven. @D-Ed sorry hoor, benoem de feiten altijd wat zakelijk en wat kort door de bocht, maar kan er soms niet tegen dat alles hier als kennis word gezien terwijl velen er helemaal geen ervaring mee hebben. Ik ga dit forum maar eens deleten, probleem opgelost.
Fijne middag allemaal

[ Voor 12% gewijzigd door reneeke1970 op 19-12-2025 14:37 ]

1 PVoutput . Dongen NB


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:31:
[...]

Ja het is onjuist dat jij het DC laden noemt, iedereen hier denkt dat het een DC DC lader is met bijbehorend super rendement, maar dat is niet. Het is gewoon een micro omvormer. Dus ik vermeld het even kort en krachtig en wat bot, zodat anderen dat ook door hebben, zitten nogal wat leken hier zoals hierboven.
Fijne middag allemaal
Het betreft in dit geval de DC-ingang, dus er wordt: laden via de DC-ingang en laden via de AC-ingang mee bedoeld. Het bericht ging over de vermogensafhandeling van de verschillende ingangen van de Venus A, niet over DC-DC of DC-AC efficiency of omzetverliezen van de Venus A.

Het is top en fijn dat je iets voor anderen wilt verhelderen of duidelijker maken, maar dat kan ook prima opbouwend gedaan worden door bijv. te zeggen: Als aanvulling hierop, let op dat het niet DC-DC laden betreft, maar eerst door de interne micro-omvormer nog naar AC wordt omgezet. Bereik je beter het gewenste doel mee én houdt het hier wat gezelliger.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Furyaan
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 15:27
Vandaag de Venus A ontvangen, vlotte installatie!

Twee dingetjes;
  1. Ik zag dat er hier opmerkingen waren over het uittrekken van de PV kabels, maar ik zie in de doos een kleine 'trekmodule' die gebruikt kan worden voor de PV aansluitkabels terug te verwijderen.
  2. Kan ik in de app de 800W gewoon naar 1200W zetten om meer vermogen te leveren? Ik lees vage informatie over dat dit 800W 'zou moeten zijn' voor de veiligheid, maar nergens dat dit effectief verboden is in België?

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Furyaan schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 15:43:
Vandaag de Venus A ontvangen, vlotte installatie!

Twee dingetjes;
  1. Ik zag dat er hier opmerkingen waren over het uittrekken van de PV kabels, maar ik zie in de doos een kleine 'trekmodule' die gebruikt kan worden voor de PV aansluitkabels terug te verwijderen.
  2. Kan ik in de app de 800W gewoon naar 1200W zetten om meer vermogen te leveren? Ik lees vage informatie over dat dit 800W 'zou moeten zijn' voor de veiligheid, maar nergens dat dit effectief verboden is in België?
Klopt, er zit een handige tool bij.

En het stopcontact dat je wil gebruiken, is dat een eigen groep of gedeelde groep? En wat is de kwaliteit van de kabels en het stopcontact? Want of iets wel of niet mag hangt niet alleen af van wetgeving, maar ook of het in de betreffende situatie wel of niet veilig is.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Furyaan
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 15:27
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 16:12:
[...]

Klopt, er zit een handige tool bij.

En het stopcontact dat je wil gebruiken, is dat een eigen groep of gedeelde groep? En wat is de kwaliteit van de kabels en het stopcontact? Want of iets wel of niet mag hangt niet alleen af van wetgeving, maar ook of het in de betreffende situatie wel of niet veilig is.
Het is een 20A groep die gedeeld is over 5 stopcontacten van mijn zolderverdieping. Daar zijn onze bureaus en worden enkel wat laptops en monitors gebruikt. De bekabeling is 3g2.5

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:46:
Als aanvulling hierop, let op dat het niet DC-DC laden betreft, maar eerst door de interne micro-omvormer nog naar AC wordt omgezet. Bereik je beter het gewenste doel mee én houdt het hier wat gezelliger.
Dan ben ik toch benieuwd als 'leek', hoe weten we dit? Volgt dit uit je eerdere post, en zo ja, hoe dan?

Ik ben altijd uitgegaan van een DC-DC omvormer voor de MPPT's, en een AC-DC omvormer voor netstroom.

Uitgaande van deze post
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 12:15:
Een tijdje geleden kwamen hier een aantal vragen langs over wat de Venus A doet met bijv. PV overschot richting accu en stopcontact. Heb inmiddels antwoord van Marstek ontvangen:
lijken jullie er anders over te denken. Wat is de redenatie hier achter? (er is vast iets wat ik als leek over het hoofd zie, maar ik zie niet wat).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
Furyaan schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 15:43:
Vandaag de Venus A ontvangen, vlotte installatie!

Twee dingetjes;
  1. Ik zag dat er hier opmerkingen waren over het uittrekken van de PV kabels, maar ik zie in de doos een kleine 'trekmodule' die gebruikt kan worden voor de PV aansluitkabels terug te verwijderen.
  2. Kan ik in de app de 800W gewoon naar 1200W zetten om meer vermogen te leveren? Ik lees vage informatie over dat dit 800W 'zou moeten zijn' voor de veiligheid, maar nergens dat dit effectief verboden is in België?
In BE mag je wettelijk laden/ontladen op 1200w, batterij moet dan wel op aparte kring met eigen stopcontact. Batterij/omvormer moet wel gekeurd zijn door synergrid, dat is gebeurd voor de Venus E maar nog niet voor de Venus A dacht ik.

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Furyaan schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 16:52:
[...]


Het is een 20A groep die gedeeld is over 5 stopcontacten van mijn zolderverdieping. Daar zijn onze bureaus en worden enkel wat laptops en monitors gebruikt. De bekabeling is 3g2.5
Je hebt een aantal risico's, zie een eerder voorbeeld: Taro in "Hame Marstek Venus A & D - plug and play solar batterij"

Nou zal een laptop, PC of zit/sta bureau niet direct voor overbelasting zorgen vs bijv. een frituurpan, maar bij kortsluiting heb je wel een probleem. Terugleveren op een gedeelde groep brengt sowieso al risico's met zich mee, los van hoeveel Watt je gaat terugleveren. En voor de overbelasting voegt iedere extra Watt extra risico toe.

1200 Watt terugleveren is altijd gevaarlijker dan 800 Watt terugleveren op een gedeelde groep. Daar kan niemand anders behalve jijzelf iets over zeggen gezien jij als enige weet wat er op die groep zit aangesloten.

Op een eigen groep kan je doorgaans meer terugleveren, omdat de (aardlek)automaat deze wél volledig beschermd. Ga je over de limiet heen en heb je alles netjes geregeld, dan zou die er bij overbelasting uit moeten klappen voordat de bekabeling in de fik vliegt. Maar dan gaat het probleem van warmteontwikkeling wel spelen, een stopcontact is bijv. niet bedoeld om (langdurig) 3000-3680 Watt aan te kunnen.

Ik ken helaas de Belgische wetgeving op dit vlak niet, maar als het kan altijd een eigen groep aanleggen of goed beoordelen welke verbruikers er op diezelfde groep zitten. Daarna voorkomen dat de optelsom van al die vermogens gezamenlijk boven het maximum van de waarde van de groep uitkomt en met de accu erbij eronder, want dan zit je precies in de gevarenzone.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
reneeke1970 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 14:26:
Reden 2 is hetzelfde als je een willekeurige micro omvormer op de AC out aansluit.
Goed punt, die had ik nog niet bedacht. Maar op dit moment is dat niet echt van toegevoegde waarde, vanwege punt 1 en 4 (nu een deel via een micro-omvormer laten lopen kost met die verdeelkast + microomvormer, en het enige wat ik daarbij win is dat ik in de zomer meer 'waardeloze' stroom het net op duw. En als ik dan toch zou kiezen voor een extra verdeelkast en een extra omvormer zou ik er denk ik eerder voor kiezen om er nog een extra Venus A naast te zetten, dan heb ik er 2 KWh extra opslag bij, en een hoger wattage uit de batterijen, voor niet zo heel veel meer. Maar veel zal dat niet toevoegen naar mijn idee, omdat ik dus heel weinig baat heb bij ontladen op meer dan 800 watt, en 8KWh ga ik ook niet vaak gebruiken (en als ik het wel gebruik in de winter krijg ik het niet vol, tenzij ik ga laden van het net).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • WargamingPlayer
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 02:48
Sjoerd ten Brau schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 08:48:
[...]


Ik heb het eens nagevraagd bij marstek support en dit was het antwoord: "Dear Customer, It appears there may have been an error in the product description. The maximum battery capacity for the Venus A is indeed 2.08 kWh. K***"

Dus we hebben allemaal 2,08kwh gekocht. Ben benieuwd of alle batterijen inderdaad 2, 08kWh zijn.
De datasheet zegt gewoon wat anders:
https://www.marstek.nl/wp...YmvhjGrEu0yqiG_c_DJScWeE0

Dus wat ze zeggen klopt gewoon niet. Dit is wel een mooie om bij ontevredenheid de koop ongedaan te maken.

☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E BMS: 155, EMS: 216 | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
WargamingPlayer schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 17:26:
[...]

De datasheet zegt gewoon wat anders:
https://www.marstek.nl/wp...YmvhjGrEu0yqiG_c_DJScWeE0

Dus wat ze zeggen klopt gewoon niet. Dit is wel een mooie om bij ontevredenheid de koop ongedaan te maken.
En in de bijgeleverde handleiding staat ook 2.12KWh vermeld.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Heb Marstek de vraag gesteld waar het verschil tussen de genoemde 2,08 en 2,11 kWh in zit. Kan natuurlijk netto vs bruto zijn, of dat de accu die bij de omvormer ingebouwd is een andere capaciteit heeft dan de losse accu's, of een wijziging in productieproces, celleverancier, etc.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 16:29
onlinaius schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:16:
[...]

Ik vermoed dat bijna alle MC4 connectoren onderling werken, maar je komt regelmatig horrorverhalen tegen over smeltende / smeulende verbindingen.

Een van de tips om dat te voorkomen is hetzelfde merk en type connectoren te gebruiken, vandaar dat ik benieuwd was wat de connector op de Venus A was.

Ik kwam tegen dat niet compatibele (of merkloze) connectors mogelijk niet genoeg connectie maken:

YouTube: Don't Get Burned by MC4 Solar Connectors

Ik wil de boel graag zo veilig mogelijk maken. Om eerlijk te zijn was ik eerst van plan kant en klaar kabels op Temu te kopen, maar dat idee heb ik toch maar laten varen toen ik de risico's tegen kwam.
Yep volgens de scope 12 ( keuring) mag je aleen de zelvde conectors gebruiken in een paar dus male female. Ook geen 2 types van staubli.


Scope 12 kan de verzekering eisen bij zakelijke klanten.
Als je deze richtlijnen volgt ben je zeker veilig

  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Jessy007 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 20:20:
[...]

Yep volgens de scope 12 ( keuring) mag je aleen de zelvde conectors gebruiken in een paar dus male female. Ook geen 2 types van staubli.


Scope 12 kan de verzekering eisen bij zakelijke klanten.
Als je deze richtlijnen volgt ben je zeker veilig
Dat gaat berhoorlijk lastig worden als je niet weet wat er aan de kant van de Marstek zit. En nog lastiger omdat ik vandaag heb besloten om aan beide kanten de Staubli Evo 2 te installeren en deze zijn vanochtend besteld.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:43
Taro schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 18:28:
Heb Marstek de vraag gesteld waar het verschil tussen de genoemde 2,08 en 2,11 kWh in zit. Kan natuurlijk netto vs bruto zijn, of dat de accu die bij de omvormer ingebouwd is een andere capaciteit heeft dan de losse accu's, of een wijziging in productieproces, celleverancier, etc.
Ben benieuwd naar het antwoord. Via app support was het antwoord fout in specs moet 2.08 zijn

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V156 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
SatScan schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 21:35:
[...]


Ben benieuwd naar het antwoord. Via app support was het antwoord fout in specs moet 2.08 zijn
Bij mij stond hij al eens op 2,09 en gaf dan 99,99% aan als ik op de batterij klikte

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • Th1x4nG
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 11-01 18:38
D-Ed schreef op donderdag 18 december 2025 @ 21:25:
[...]


Hier werkte alles binnen een minuut of vijf met de HW P1 meter. Maar om eerlijk te zijn zou ik er de eerste dagen wel bij in de buurt willen blijven... Je gaat er toch wat mee 'spelen' qua settings, even handmatig laden etc.
Heb de basismodule vanochtend rond 11u gekregen en toch maar meteen in de schuur gegooid. Kwam met ongeveer 50% batterijlading en de auto stond te laden. Om te testen dus een klein uur laten aan 1.200W ontladen. Alles voelde totaal koud aan en kon ook niks raars opmerken. Heb de batterij laten staan om drie weken vanop afstand te volgen wat ze zal doen. Ook typisch dat elke dag de zon aan het schijnen was behalve vandaag. :D Volgende week toch aantal dagen zon voorspeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vcOaejfFMtWgZbM-OGHhjwEbFB8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6U2xaGG3FSbYK7UiMZ1Nfc9V.jpg?f=fotoalbum_large
Don't mind the ghettoness, hier is nog wat werk aan.

R7 5700X · 32 GB · RTX 3080 · PG279Q — M4 Mac Mini — M1 MacBook Air — Galaxy S23 — 65" G3 — DS415+ · 40 TB SHR — X1 PHEV 30e


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Th1x4nG schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 00:11:
[...]

Heb de basismodule vanochtend rond 11u gekregen en toch maar meteen in de schuur gegooid. Kwam met ongeveer 50% batterijlading en de auto stond te laden. Om te testen dus een klein uur laten aan 1.200W ontladen. Alles voelde totaal koud aan en kon ook niks raars opmerken. Heb de batterij laten staan om drie weken vanop afstand te volgen wat ze zal doen. Ook typisch dat elke dag de zon aan het schijnen was behalve vandaag. :D Volgende week toch aantal dagen zon voorspeld.
[Afbeelding]
Don't mind the ghettoness, hier is nog wat werk aan.
Veel opwaarts potentieel ;)

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Viper085
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:25
Hier ook de Venus A basisunit binnen! Was nog wel even zoeken om de WH P1 werkend te krijgen. Ik kon hoog of laag springen, maar de P1 werd niet gevonden. Pas nadat ik alle andere HW randapparatuur had uitgeschakeld (power plug’s, display, watermeter), toen zag hij de P1 meter. Het lijkt er dus op dat dit in de weg kan zitten. Voor nu draait het verder prima. De HA integratie gaat ook prima. Leuk speelgoed 🤓

EV 57,5 kWh | Marstek Venus A 2,12 kWh | Homewizard P1 | 5 kWp solar | HomeAssistant | Quatt 4,5 kW


  • SatScan
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17:43
Goed om te lezen dat de uitlevering nu echt op gang begint te komen.

Mocht je bevindingen/work-arounds/tips hebben laat dat even weten.
Dan vullen we daar de TS mee aan zodat andere gebruikers hiervan gebruik kunnen maken.

** Sharing - Caring **

[ Voor 18% gewijzigd door SatScan op 20-12-2025 09:18 ]

.NL | BYD Atto3 | PulsarPlus EV +Balancer | WP7.7K Z | 2 MT Venus 5.12KWh V156 - CT003 V122 - BMS 216 - Modi:NOM | 2 Mitsubitshi HEAC | HA DS224+


  • Furyaan
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 15:27
Ik heb misschien het antwoord gemist in deze thread maar waarom lijkt mijn solar power maar voor de helft naar de batterij te worden gestuurd en voor de helft geïnjecteerd? Ik vermoed dat dit een verkeerde interpretatie is langs mijn kant van 'stroomnet' en dat dit in feite 2x dezelfde informatie weergeeft, namelijk hoeveel de batterij aan het laden is. Ik vind het wel bizar, ik zou van de app eigenlijk eerder verwachten dat die toont hoeveel er van/naar de grid loopt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a8nPUGI7ujwtH-e_4VNZKEw2-oM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Q4zl85K7q60y1EzRK0rIqnx5.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 23% gewijzigd door Furyaan op 20-12-2025 11:23 ]


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Furyaan schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 10:48:
Ik heb misschien het antwoord gemist in deze thread maar waarom lijkt mijn solar power maar voor de helft naar de batterij te worden gestuurd en voor de helft geïnjecteerd? Ik vermoed dat dit een verkeerde interpretatie is langs mijn kant van 'stroomnet' en dat dit in feite 2x dezelfde informatie weergeeft, namelijk hoeveel de batterij aan het laden is. Ik vind het wel bizar, ik zou van de app eigenlijk eerder verwachten dat die toont hoeveel er van/naar de grid loopt.

[Afbeelding]
Je moet dit volgens mij zo lezen: Er is 185 Watt overschot en dat gaat naar de batterij.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Viper085 schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 07:17:
Hier ook de Venus A basisunit binnen! Was nog wel even zoeken om de WH P1 werkend te krijgen. Ik kon hoog of laag springen, maar de P1 werd niet gevonden. Pas nadat ik alle andere HW randapparatuur had uitgeschakeld (power plug’s, display, watermeter), toen zag hij de P1 meter. Het lijkt er dus op dat dit in de weg kan zitten. Voor nu draait het verder prima. De HA integratie gaat ook prima. Leuk speelgoed 🤓
Welke HA integratie gebruik je?

Ik gebruik de https://github.com/jaapp/ha-marstek-local-api maar hier zitten bij mij toch nog wel wat kinderziektes in. Op zich prima voor even, aangezien als het goed is Marstek zelf dicht bij het uitbrengen van hun eigen integratie zit, maar voor mij is de huidige integratie toch echt niet meer dan 'ok'.

Dingen die ik zie zijn:
- Het aantal KWh dat momenteel in de batterij zit is omgedraaid, naar 'hoeveel KWh kan er nog geladen worden', wat ik een rare keuze vind (kan ik natuurlijk zelf in HA laten omrekenen, maar voor nu maar even laten zitten).
- Er zijn nog aardig wat sensoren die op 'unknown' staan. Mogelijk dat deze alleen beschikbaar zijn bij bijv de Venus E, maar geef ze dan ook niet weer.

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • Viper085
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:25
onlinaius schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 13:52:
[...]

Welke HA integratie gebruik je?

Ik gebruik de https://github.com/jaapp/ha-marstek-local-api maar hier zitten bij mij toch nog wel wat kinderziektes in. Op zich prima voor even, aangezien als het goed is Marstek zelf dicht bij het uitbrengen van hun eigen integratie zit, maar voor mij is de huidige integratie toch echt niet meer dan 'ok'.

Dingen die ik zie zijn:
- Het aantal KWh dat momenteel in de batterij zit is omgedraaid, naar 'hoeveel KWh kan er nog geladen worden', wat ik een rare keuze vind (kan ik natuurlijk zelf in HA laten omrekenen, maar voor nu maar even laten zitten).
- Er zijn nog aardig wat sensoren die op 'unknown' staan. Mogelijk dat deze alleen beschikbaar zijn bi jbijv de Venus E, maar geef ze dan ook niet weer.
Ik gebruik dezelfde integratie en zie dezelfde onvolkomenheden. Maar het schakelen tussen handmatig en NOM gaat goed en ik kan er een leuk dashboardje van maken :) Hopelijk gaat Marstek in de officiële integratie wat maar opties aanbieden. Even afwachten maar....

EV 57,5 kWh | Marstek Venus A 2,12 kWh | Homewizard P1 | 5 kWp solar | HomeAssistant | Quatt 4,5 kW


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
Leuke test van de Venus A

https://share.google/MKTDLKRxbFKgMLVBz

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Die lagere RTE vergeleken met de Venus D valt me wel een beetje tegen, ik had eigenlijk verwacht dat de A en D qua efficientie dicht bij elkaar zouden liggen. (zelfde generatie, lijken veel op elkaar qua uiterlijk, maar intern dus toch nog wel wat anders).

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • Knoflookpasta
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 16:09
Het kan natuurlijk ook zijn dat deze test anders is uitgevoerd. Het is een beetje lastig resultaten vergelijken als de meetmethode niet gelijk is geweest.

  • Viper085
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:25
Ik zie in het Venus E topic dat het v1 model met de firmware v156 de mogelijkheid biedt om tijdens NOM een minimale SOC in te kunnen stellen (om bijvoorbeeld een buffer te hebben tijdens stroomuitval). Ik heb deze optie bij de Venus A nog niet gezien. Zit op firmware v143. Iemand anders mogelijk wel met een hogere firmware?

EV 57,5 kWh | Marstek Venus A 2,12 kWh | Homewizard P1 | 5 kWp solar | HomeAssistant | Quatt 4,5 kW


  • Hilco
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 15:38
Je kan via de app een support aanvraag doen en vragen om de nieuwste firmware (volgens mij 144).
Daarin zit een extra optie 'batt grid dod' waarbij je minimale soc kan instellen.

  • Viper085
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 17:25
Hilco schreef op zondag 21 december 2025 @ 21:37:
Je kan via de app een support aanvraag doen en vragen om de nieuwste firmware (volgens mij 144).
Daarin zit een extra optie 'batt grid dod' waarbij je minimale soc kan instellen.
Top, ik doe de aanvraag.

EV 57,5 kWh | Marstek Venus A 2,12 kWh | Homewizard P1 | 5 kWp solar | HomeAssistant | Quatt 4,5 kW


  • marcink
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 25-12-2025
Hoi allemal .
Net besteld de Venus D met een accu extra dus 5 kwh totaal.
Moie anbod bij Tink.nl
De omvormer en de accu 600e per stuck incl Btw. _/-\o_

Straks kom ik nog terug met vragen hoe moet dat alles kopelen met 3 fasige Enphase zo alles draid bij stroom uitvaal. :P 8)7

  • Arjen34
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 08:22
marcink schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:51:
Hoi allemal .
Net besteld de Venus D met een accu extra dus 5 kwh totaal.
Moie anbod bij Tink.nl
De omvormer en de accu 600e per stuck incl Btw. _/-\o_

Straks kom ik nog terug met vragen hoe moet dat alles kopelen met 3 fasige Enphase zo alles draid bij stroom uitvaal. :P 8)7
Dan heb je toch 2 accu’s er bij moeten bestellen om op 5kwh uit te komen?
Bij de D is de omvormer toch zonder ingebouwde capaciteit?

  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Arjen34 schreef op maandag 22 december 2025 @ 07:31:
[...]


Dan heb je toch 2 accu’s er bij moeten bestellen om op 5kwh uit te komen?
Bij de D is de omvormer toch zonder ingebouwde capaciteit?
Klopt, de A heeft een ingebouwde accu en de D niet.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Feedback van Marstek ontvangen over het verschil tussen de 2.08 en 2.12 kWh die afwisselend wordt genoemd voor de Venus A accu op de website, in de handleiding, etc.

The correct capacity for both the battery attached to the inverter and the separate expansion batteries is 2.12 kWh. There is no difference between integrated and separate batteries in terms of capacity.

For the most accurate and up-to-date specifications, please refer to the official user manual here:
https://cdn.shopify.com/s...25.09.26.pdf?v=1761205034

This manual should be considered the reference document.


Waarom er dan 2.08 kWh beschikbaar wordt getoond via de App? Waarschijnlijk wordt die 0,04 kWh als buffer gebruikt, dus 2,12 kWh bruto capaciteit, waarvan 2,08 kWh netto bruikbaar. Zal dat nog even navragen.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • onlinaius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 18:26
Vulcan750 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 00:01:
[...]

Zolang je maar 1 MT Venus batterij hebt werkt dat heel prima icm de HW P1. Die MT CT003 voegt niks extra toe, de HW P1 wel...
Ik gebruik op dit moment ook de HW P1. Nu vraag ik mij af: voegt de HW P1 iets extra's toe als je de HW app niet gebruikt?

Ik heb de HW P1 puur voor data in HA, maar ik neem aan dat ik dezelfde data ook van de Marstek CT003 kan binnenkrijgen via de Marstek lokale API? (ik kan in ieder geval de data die

Of levert de HW P1 data die de CT003 niet aanlevert?

Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 12 ZP 4800wp met 4200wp GoodWe conv, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mits Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5.


  • Furyaan
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 15:27
Hier weer een nieuwe ontdekking met mijn Venus A. Ookal staat hij ingesteld op 800W, hij trekt er zich niks van aan en laad gewoon aan 1200W op. Ontladen is wel aan 800W. Is dit correct gedrag? Had het symmetrisch verwacht.

  • ..Christiaan..
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 18:18

..Christiaan..

..zwll..

Wanneer is kiezen voor Venus A beter dan voor D?
Ik heb 12 panelen, 250wp op zuidwest dus alleen in middag opbrengst. Dit jaar 1600kwh teruggeleverd. Ik wil uitbreiden met 3 panelen (450wp) voorzijde zodat ik ook ochtend opwek heb. Nachtverbruik is zo'n 4/5 kWh. Ik heb een plugin hybride maar nog geen concrete plannen om thuis te laden. Wel in de toekomst denk ik.
Huidige omvormer is 10jr oud.

Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |


  • Th1x4nG
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 11-01 18:38
Furyaan schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:03:
Hier weer een nieuwe ontdekking met mijn Venus A. Ookal staat hij ingesteld op 800W, hij trekt er zich niks van aan en laad gewoon aan 1200W op. Ontladen is wel aan 800W. Is dit correct gedrag? Had het symmetrisch verwacht.
Dat is correct ja. In Nederland moet je speciale maatregelen treffen als je aan meer dan 800W wil ontladen via het stopcontact, in België zijn er geen zulke voorschriften.
Het opladen aan meer dan 800W is 'sowieso' veilig (als tenminste je stopcontact een zekere minimumstandaard heeft).

R7 5700X · 32 GB · RTX 3080 · PG279Q — M4 Mac Mini — M1 MacBook Air — Galaxy S23 — 65" G3 — DS415+ · 40 TB SHR — X1 PHEV 30e


  • Jessy007
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 16:29
Furyaan schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:03:
Hier weer een nieuwe ontdekking met mijn Venus A. Ookal staat hij ingesteld op 800W, hij trekt er zich niks van aan en laad gewoon aan 1200W op. Ontladen is wel aan 800W. Is dit correct gedrag? Had het symmetrisch verwacht.
De ingestelde watage is aleen met ontlading.

  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
Furyaan schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:03:
Hier weer een nieuwe ontdekking met mijn Venus A. Ookal staat hij ingesteld op 800W, hij trekt er zich niks van aan en laad gewoon aan 1200W op. Ontladen is wel aan 800W. Is dit correct gedrag? Had het symmetrisch verwacht.
Dat is 100% correct en normaal.

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • Vulcan750
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18:17
onlinaius schreef op maandag 22 december 2025 @ 10:42:
[...]

Ik gebruik op dit moment ook de HW P1. Nu vraag ik mij af: voegt de HW P1 iets extra's toe als je de HW app niet gebruikt?

Ik heb de HW P1 puur voor data in HA, maar ik neem aan dat ik dezelfde data ook van de Marstek CT003 kan binnenkrijgen via de Marstek lokale API? (ik kan in ieder geval de data die

Of levert de HW P1 data die de CT003 niet aanlevert?
Nee, als je de HW app toch niet gebruikt kan je net zo goed de CT003 gebruiken.
Ik vind die HW app juist erg handig om het stroom en gasverbruik te monitoren, en eventueel zelfs het waterverbruik en opbrengst van de zonnepanelen.
Ik gebruik dus zowel de HW P1 als de CT003, verbonden door een simpele passieve splitter. De beide P1s worden separaat gevoed door de bijgeleverde voedingen.

[ Voor 9% gewijzigd door Vulcan750 op 22-12-2025 13:49 ]

Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler


  • DSSW
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 17:54
marcink schreef op zondag 21 december 2025 @ 23:51:
Hoi allemal .
Net besteld de Venus D met een accu extra dus 5 kwh totaal.
Moie anbod bij Tink.nl
De omvormer en de accu 600e per stuck incl Btw. _/-\o_

Straks kom ik nog terug met vragen hoe moet dat alles kopelen met 3 fasige Enphase zo alles draid bij stroom uitvaal. :P 8)7
Venus D + 1 accu = 2.56 kWh aan opslag, niet 5,12.
1200€ voor 2,56 kWh opslag vind ik toch nog vrij duur, voor identiek dezelfde prijs heb je een Venus E met 5.12 kWh opslag.

BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 10KWpiek PV verdeeld over 3 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V156/216 + 1 x Venus A V143 Shelly Pro 3EM-HWP1-CT003 V118 / 3 fasen net


  • Arjen34
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 08:22
Kan je de Venus E ook Max 1600w laten laden en ontladen?
Dan zou je er 2 op 1 bestaande groep kunnen plaatsen.
Dan annuleer ik mijn huidige bestelling van 2 x Venus A

[ Voor 20% gewijzigd door Arjen34 op 22-12-2025 16:35 ]


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Inmiddels ook feedback van Marstek ontvangen wat betreft de weergave van maximaal 2,08 kWh beschikbaar in de App, dit wordt met een toekomstige firmware update aangepast zodat de volledige 2,12 kWh zichtbaar wordt.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • Taro
  • Registratie: September 2000
  • Niet online

Taro

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Kennis delen > DM

Arjen34 schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:34:
Kan je de Venus E ook Max 1600w laten laden en ontladen?
Dan zou je er 2 op 1 bestaande groep kunnen plaatsen.
Dan annuleer ik mijn huidige bestelling van 2 x Venus A
Je kunt de uitgang op 800 of 2500 instellen, niet daar tussenin. Vervolgens zou je wel via een taak maximaal 1600 Watt/stuk kunnen ontladen. Maar er is dus een risico dat je 5000 Watt op een 3680 Watt groep zet, die dan vervolgens ook nog boven de 80% gewenste belasting uitkomt.

Persoonlijk zou ik erg voorzichtig/terughoudend zijn met 2x Venus E op 1 groep, lees: Ik zou het niet jinxen, hier wil je geen risico mee nemen.

iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp PV


  • marcink
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 25-12-2025
DSSW schreef op maandag 22 december 2025 @ 16:30:
[...]

Venus D + 1 accu = 2.56 kWh aan opslag, niet 5,12.
1200€ voor 2,56 kWh opslag vind ik toch nog vrij duur, voor identiek dezelfde prijs heb je een Venus E met 5.12 kWh opslag.
Mijn fout , dacht dat bij omvormer zit ook 2 kwh net als bij venus A.
Maar helaas Venus E is niks voor mij ,will uitbreiding mogelijgheid houden , en geen zin 60kg dragen .
Venus A valt af door te weinig vermogen . 8)7

  • Avenger 2.0
  • Registratie: Juni 2004
  • Laatst online: 10-01 18:10
Taro schreef op maandag 22 december 2025 @ 18:50:
Inmiddels ook feedback van Marstek ontvangen wat betreft de weergave van maximaal 2,08 kWh beschikbaar in de App, dit wordt met een toekomstige firmware update aangepast zodat de volledige 2,12 kWh zichtbaar wordt.
Zichtbaar of beschikbaar? Want via BLE tool geeft hij ook maar capaciteit van 2,08kWh van batterij. Dus na update kunnen we 2,12kWh gebruiken? Of blijft capaciteit zelfde als ervoor?

[ Voor 4% gewijzigd door Avenger 2.0 op 22-12-2025 21:56 ]

Pagina: 1 ... 14 ... 16 Laatste