NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
1: daar komt 52v op binnen ik denk dus ook niet dat het in de BMS zitSatScan schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 18:25:
Thanks voor de extra foto's, daar is een stuk meer op te zien.
BouwkwaliteitOver het defect
- De vier grote condensatoren zijn van HEC (LT-serie): 330 µF, 550 V en geschikt tot 105 °C. Dat is de betere temperatuurklasse (goedkope types zijn 85 °C) en 550 V geeft ruim marge.
- De zes condensatoren aan de accukant zijn ook 105 °C-types.
- De onderkant van de print ziet er schoon uit: geen verkleuring, geen gescheurde soldeerpunten. Het lichte streepje bij de rij aansluitpennen is een uitgefreesde sleuf in de print, bedoeld als isolatie tussen hoog- en laagspanning. Dat hoort zo en is geen schade.
- Het accupakket is netjes: gelaste verbindingen tussen de cellen en een meetprintje met twee temperatuursensoren. Het label van de cellen zelf is op deze foto niet te zien.
Zichtbare schade zie ik niet: geen brandplekken, geen bolle of gelekte condensatoren en geen verkleurde print. Het groene lampje en de BMS gaan aan, maar de omvormerprint reageert nergens op, ook niet op S1. Het lijkt er dus op dat de stroom ergens onderweg stopt en de hoofdprint niet "wakker" wordt. Ik zou eerst kijken of de accuspanning wel op de omvormerprint aankomt:Let op: de grote condensatoren kunnen na uitschakelen nog een tijd een gevaarlijke spanning vasthouden. Meet ze eerst na voordat je iets aanraakt.
- Meet met het apparaat aangezet de spanning op BAT+ en BAT- van de hoofdprint. Zie je daar ongeveer 50 V? Dan zit het probleem op de hoofdprint zelf. Zie je niets? Dan houdt de BMS de uitgang dicht, bijvoorbeeld door een beveiliging of foutmelding.
- Komt de 50 V wel aan? Meet dan de hulpvoeding op de hoofdprint, de lage spanningen voor de processor (vaak 12 V, 5 V of 3,3 V). Ontbreekt die, dan start de processor niet en reageert er dus ook niets.
- Controleer de zekering aan de accukant en de platte kabel tussen BMS en hoofdprint (goed vast, geen beschadiging).
Mijn beeld tot nu toe
Een degelijk gebouwd apparaat: goede onderdelen, nette opbouw en geen zwakke plek in het ontwerp die mij opvalt. Er is geen zichtbare schade, dus het defect zit waarschijnlijk in de stroomvoorziening naar of op de hoofdprint. Waar precies, moeten de metingen uitwijzen.
Ben benieuwd wat je meet!
2: Weet jij waar ik dit kan meten?
3: Ga kijken of ik een zekering kan vinden
R200 zou kunnen. De U16 is een ander verhaal.Tjaarsveld schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 20:54:
Defect Venus C gevonden
Lijkt om R200 en U16 te gaan
[Afbeelding]
[Afbeelding]
De R200 lijkt om deze
[Afbeelding]
En de U16 lijkt op deze
[Afbeelding]
Haal de print (voorkant en achterkant) door Gemini of een andere AI. Dan kan die nagenoeg bepalen wat de componenten zouden moeten zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door WargamingPlayer op 08-10-2026 21:08 ]
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
U16 is een ander verhaal als in dat je niet goed kan zien wat er op staat of dat de gene die ik stuurde een ander type is ?WargamingPlayer schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:02:
[...]
R200 zou kunnen. De U16 is een ander verhaal.
Haal de print (voorkant en achterkant) door Gemini of een andere AI. Dan kan die nagenoeg bepalen wat de componenten zouden moeten zijn.
Overigens heeft AI mij met hardware nog nooit echt goed geholpen, meestal kom ik op onzin uit
[ Voor 10% gewijzigd door Tjaarsveld op 08-10-2026 21:30 ]
U16 kan van alles zijn, maar waarschijnlijk is de stroom door de weerstand te groot geworden of is er kortsluiting geweest. Een dergelijke weerstand wordt vaak gebruikt om de stroom te meten in een circuit. Dat hij kapot is kan het volgende betekenen:Tjaarsveld schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 21:25:
[...]
U16 is een ander verhaal als in dat je niet goed kan zien wat er op staat of dat de gene die ik stuurde een ander type is ?
Overigens heeft AI mij met hardware nog nooit echt goed geholpen, meestal kom ik op onzin uit
- Er is kortsluiting geweest;
- Er is een diode of Mosfet ergens defect in het circuit (door kortsluiting, of oorzaak van de kortsluiting);
- Te hoge stroom.
Maar is allemaal speculatie.
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
https://www.synergrid.be/...lay_lijst-liste_NL-FR.pdf
En de Venus D zijn ze nog vergeten...Avenger 2.0 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 04:47:
Voor de Belgen, de Venus A staat nu eindelijk officieel in de Synergrid lijst (nog aan 1200W)
https://www.synergrid.be/...lay_lijst-liste_NL-FR.pdf
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Die heb ik ook nog liggen
Wou hem gebruiken zonder accu maar lijkt niet te werken.
Ze wachten eerst tot die EOL is zoals de Venus A voordat ze hem goedkeuren
Iemand met de gouden tip?Tjaarsveld schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 19:56:
[...]
1: daar komt 52v op binnen ik denk dus ook niet dat het in de BMS zit
2: Weet jij waar ik dit kan meten?
3: Ga kijken of ik een zekering kan vinden
Onze omvormer was een SMA 3.0 3000 Watt omvormer. Kan dat vervangen worden met een Marstek Venus D – Plug & Charge Thuisbatterij? Deze zit namelijk al op z'n eigen groep. Dit is mijn huidige situatie. Zijn dit soort splitters ook goed? Ik wil namelijk wel mijn ruwe gegevens in Home Assitant willen blijven uitlezen?
Anders doe ik het systeem zoals eerder uitgedacht met 2x Venus E3. Met het syteem zoals hierboven heb ik dit natuurlijk maar op 1 fase.
[ Voor 3% gewijzigd door xzaz op 11-10-2026 13:31 ]
Schiet tussen de palen en je scoort!
Dan ga je toch voor een hybride omvormer en vergeet je stekkerbatterijen ?xzaz schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 13:30:
Gezien onze SMA omvormer de geest heeft gegeven
MT Venus E 3.0 | HW P1 | UDM Pro | BMW iX3 | Alfen Single Pro | HA | evcc
Dat is de Marstek Venus D toch eigenlijk?r2504 schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:31:
Dan ga je toch voor een hybride omvormer en vergeet je stekkerbatterijen ?
Vraag is alleen in het verkeerde topic gesteld, Hame / Marstek Venus A, D, G, E Pro en Mars
Goud waarschijnlijk niet maar mooi gevonden!
Dat past precies bij wat je zag: de accuspanning komt binnen, maar de besturing wordt niet wakker. Het stukje dat je hebt omcirkeld, bij de gele transformator, is de hulpvoeding. Die maakt van de accuspanning de lage spanningen voor de processor. Valt die uit, dan reageert er niets meer, ook S1 niet.
Wat er waarschijnlijk is gebeurd
In zo'n hulpvoeding werken drie onderdelen samen: U16 is het stuur-IC, Q5 (de zwarte transistor rechts naast R200) is de schakelaar, en R200 (1 ohm) meet de stroom door die schakelaar. Het gebruikelijke verloop bij dit beeld: Q5 gaat kortsluiting, er loopt ineens een enorme stroom door R200 en die brandt door. Via dezelfde weg krijgt U16 de volle spanning op zijn pootjes, en dat overleeft hij niet. Het gat in de behuizing van U16 wijst daar ook op.
Mijn tip: vervang niet alleen R200 en U16
Als Q5 ook stuk is, gaan de nieuwe onderdelen bij de eerste keer aanzetten meteen weer kapot. Controleer daarom eerst:
- Q5: meet met de diodestand. Bijna 0 tussen drain en source, in beide richtingen, betekent kortsluiting en dus vervangen. Tussen gate en source hoort ook geen doorgang te zijn. Liefst los gesoldeerd meten, want andere onderdelen op de print kunnen de meting beïnvloeden.
- De kleine weerstanden tussen U16 en Q5 (R198, R199, R205). De weerstand naar de gate van Q5 gaat vaak mee. Kijk of de gemeten waarde klopt met de opdruk.
- D47 en D51: in de diodestand de ene kant op doorgang, de andere kant niet.
- De condensatoren rond U16 (C149, C156) op kortsluiting.
- R207 en de andere onderdelen aan de voedingskant van U16.
De opdruk op je foto is helaas niet scherp genoeg om betrouwbaar te lezen. Kun je de tekst overtypen zoals jij hem ziet? Met een loep en een zaklamp schuin erop gaat dat meestal beter. Dan is het type te achterhalen. Hetzelfde geldt voor de opdruk op Q5. R200 is makkelijk: 1 ohm in dezelfde maat, dat is overal te krijgen.
Je vraag waar je de hulpvoeding kunt meten
Die is eigenlijk beantwoord: de hulpvoeding is precies wat er kapot is. Na de reparatie meet je de uitgang over de elco's aan de andere kant van de gele transformator. Daar hoort een stabiele lage spanning te staan, vaak ergens rond 12 tot 15 V. Daarna volgen de kleinere spanningen voor de processor (5 V en 3,3 V).
De eerste keer aanzetten na de reparatie
Als je een labvoeding met stroombegrenzing hebt: sluit de print daar eerst op aan (bijvoorbeeld 48 V, begrensd op 100 tot 200 mA) in plaats van direct op het accupakket. Zit er dan nog ergens kortsluiting, dan brandt er niets door en zie je het meteen aan de stroom.
Veiligheid
Koppel het accupakket los voordat je gaat solderen. 52 V met de stroom die zo'n pakket kan leveren is niet te onderschatten.
Succes, ben benieuwd hoe het afloopt
[ Voor 3% gewijzigd door SatScan op 11-10-2026 17:28 ]
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
Wie heeft een 1f Marstek Smartbox in gebruik?
YouTube: MARSTEK VENUS E Single Phase & Three-Phase Whole Home Backup Installation Tutorial
- dit weekend bij mijn ouders de mk aangepakt, alles vernieuwd, en ook in de garage een smartbox gehangen met 2x venusE eraan
- fw updates gedaan etc, ct003 op 1fase gezet, zo ver geen issues (enkel dat ik de accus niet van de wifi op de lan kabel krijg, magoed)
- zoals in de handleiding als ook in het filmpje, de 2 grid kabels en de 2 backupport kabels aangesloten op de smartbox. Offgrid, met 1 accu kan ik het huis voeden, gaat goed, maar zet ik accu nummer2 erbij klapt de 35A hoofd smeltzekering eruit. Nu meen ik ook eerder te hebben bedacht dat de backup port een net op zet in huis en een 2e accu dat dan niet ook/nogmaals moet doen.
Maar in de handleidingen staat nergens iets over de settings van de backup port bij een smartbox en meerdere accus
Wie heeft hier ervaring mee?
:strip_exif()/f/image/LlMNPFFO9WfOFJkKGpujrUAG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DDPY0VsMuMnTnaJ0kaGx3cw0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/myWX2nSCOwpu8VSTdEPt3Q2p.jpg?f=fotoalbum_large)
Het hele huis zit dus achter de smartbox. En de 3 losse breakers in de smartbox (onderste) die schakelen de backup connectie. De 2 standen breaker combinatie rechtsboven zorgt ervoor dat enkel grid port danwel enkel backup port met het huis/grid is verbonden.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Dit is super hulpzaam bedanktSatScan schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:18:
[...]
[...]
Goud waarschijnlijk niet maar mooi gevonden!
Dat past precies bij wat je zag: de accuspanning komt binnen, maar de besturing wordt niet wakker. Het stukje dat je hebt omcirkeld, bij de gele transformator, is de hulpvoeding. Die maakt van de accuspanning de lage spanningen voor de processor. Valt die uit, dan reageert er niets meer, ook S1 niet.
Wat er waarschijnlijk is gebeurd
In zo'n hulpvoeding werken drie onderdelen samen: U16 is het stuur-IC, Q5 (de zwarte transistor rechts naast R200) is de schakelaar, en R200 (1 ohm) meet de stroom door die schakelaar. Het gebruikelijke verloop bij dit beeld: Q5 gaat kortsluiting, er loopt ineens een enorme stroom door R200 en die brandt door. Via dezelfde weg krijgt U16 de volle spanning op zijn pootjes, en dat overleeft hij niet. Het gat in de behuizing van U16 wijst daar ook op.
Mijn tip: vervang niet alleen R200 en U16
Als Q5 ook stuk is, gaan de nieuwe onderdelen bij de eerste keer aanzetten meteen weer kapot. Controleer daarom eerst:Welk IC is U16?
- Q5: meet met de diodestand. Bijna 0 tussen drain en source, in beide richtingen, betekent kortsluiting en dus vervangen. Tussen gate en source hoort ook geen doorgang te zijn. Liefst los gesoldeerd meten, want andere onderdelen op de print kunnen de meting beïnvloeden.
- De kleine weerstanden tussen U16 en Q5 (R198, R199, R205). De weerstand naar de gate van Q5 gaat vaak mee. Kijk of de gemeten waarde klopt met de opdruk.
- D47 en D51: in de diodestand de ene kant op doorgang, de andere kant niet.
- De condensatoren rond U16 (C149, C156) op kortsluiting.
- R207 en de andere onderdelen aan de voedingskant van U16.
De opdruk op je foto is helaas niet scherp genoeg om betrouwbaar te lezen. Kun je de tekst overtypen zoals jij hem ziet? Met een loep en een zaklamp schuin erop gaat dat meestal beter. Dan is het type te achterhalen. Hetzelfde geldt voor de opdruk op Q5. R200 is makkelijk: 1 ohm in dezelfde maat, dat is overal te krijgen.
Je vraag waar je de hulpvoeding kunt meten
Die is eigenlijk beantwoord: de hulpvoeding is precies wat er kapot is. Na de reparatie meet je de uitgang over de elco's aan de andere kant van de gele transformator. Daar hoort een stabiele lage spanning te staan, vaak ergens rond 12 tot 15 V. Daarna volgen de kleinere spanningen voor de processor (5 V en 3,3 V).
De eerste keer aanzetten na de reparatie
Als je een labvoeding met stroombegrenzing hebt: sluit de print daar eerst op aan (bijvoorbeeld 48 V, begrensd op 100 tot 200 mA) in plaats van direct op het accupakket. Zit er dan nog ergens kortsluiting, dan brandt er niets door en zie je het meteen aan de stroom.
Veiligheid
Koppel het accupakket los voordat je gaat solderen. 52 V met de stroom die zo'n pakket kan leveren is niet te onderschatten.
Succes, ben benieuwd hoe het afloopt
Ik heb voor de IC rond gekeken op het board en ik denk dat deze het zelfde is
Helaas is alles bedenkt met een caoting dus blijft het wat lastig leesbaar.
Ik ga volgende week even aan de gang met het doormeten van de onderdelen.
Dit vind ik zeer interessant, zelf dacht ik ook om de noodstroom hiervan te gebruiken.PCJR schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 21:32:
Gents, ik meld mij weer eens hier bij de Marstek fanclub![]()
Wie heeft een 1f Marstek Smartbox in gebruik?
YouTube: MARSTEK VENUS E Single Phase & Three-Phase Whole Home Backup Installation Tutorial
- dit weekend bij mijn ouders de mk aangepakt, alles vernieuwd, en ook in de garage een smartbox gehangen met 2x venusE eraan
- fw updates gedaan etc, ct003 op 1fase gezet, zo ver geen issues (enkel dat ik de accus niet van de wifi op de lan kabel krijg, magoed)
- zoals in de handleiding als ook in het filmpje, de 2 grid kabels en de 2 backupport kabels aangesloten op de smartbox. Offgrid, met 1 accu kan ik het huis voeden, gaat goed, maar zet ik accu nummer2 erbij klapt de 35A hoofd smeltzekering eruit. Nu meen ik ook eerder te hebben bedacht dat de backup port een net op zet in huis en een 2e accu dat dan niet ook/nogmaals moet doen.
Maar in de handleidingen staat nergens iets over de settings van de backup port bij een smartbox en meerdere accus![]()
Wie heeft hier ervaring mee?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Het hele huis zit dus achter de smartbox. En de 3 losse breakers in de smartbox (onderste) die schakelen de backup connectie. De 2 standen breaker combinatie rechtsboven zorgt ervoor dat enkel grid port danwel enkel backup port met het huis/grid is verbonden.
Het verbaasd mij wel hoe groot de smartbox is, en of je dit niet makkelijk zelf kan bouwen met een ATS in je bestaande meterkast. Ik heb dan ook voornamelijk interesse in een 3 fase systeem.
Dat bij jouw alles er uit klapt als de 2e accu aangaat lijkt mij alsof Neutraal en Fase omgedraaid zit bij een van de accus.
Zat ik vannacht aan te denken ja, die stekker in de backup kun je omdraaien natuurlijk. Maar ongeacht dat, een backup port maakt een sinus, die synct niet. De grid port synct wel. Maar als in de smartbox de backup1 sinus en backup2 sinus aan elkaar geknoopt worden gaat dat volgens mij altijd mis.Tjaarsveld schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:01:
[...]
Dit vind ik zeer interessant, zelf dacht ik ook om de noodstroom hiervan te gebruiken.
Het verbaasd mij wel hoe groot de smartbox is, en of je dit niet makkelijk zelf kan bouwen met een ATS in je bestaande meterkast. Ik heb dan ook voornamelijk interesse in een 3 fase systeem.
Dat bij jouw alles er uit klapt als de 2e accu aangaat lijkt mij alsof Neutraal en Fase omgedraaid zit bij een van de accus.
Als bruin aan blauw komt en blauw aan bruin, krijg je een ring sinus en kortsluiting lijkt me. Bruin aan bruin geeft 2 50hz sinussen die niet samen lopen, dat lijkt me ook nooit goed te gaan.
0 info, 0 documentatie hierover vanuit Marstek...
Wat wel kan, offgrid modus, accu1 met backup maakt de sinus in huis, accu2 synct met de grid port op de sinus van accu1. Maar moet testen nog of dit gaat.
Overigens zit er geen ATS in de smartbox.
Er schakelt niks. Enige dat kan is, accus met gridport koppelen aan huis en huis ook aan grid. Als grid uitvalt valt huispower ook weg. Dit is de bypass mode. Andere mode is de backup mode, dan is de backup port met het huis verbonden, als grid wel valt dan is er binnen 1sec power overname door de accu.
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Inderdaad 2 aparte accus die hun eigen eiland maken lijkt mij ook geen goed idee. Wel gek dat Marstek doet alsof dit kan, ook zeggen ze dat 3 fase mogelijk is wat mij dan al helemaal onmogelijk lijkt.PCJR schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:21:
[...]
Zat ik vannacht aan te denken ja, die stekker in de backup kun je omdraaien natuurlijk. Maar ongeacht dat, een backup port maakt een sinus, die synct niet. De grid port synct wel. Maar als in de smartbox de backup1 sinus en backup2 sinus aan elkaar geknoopt worden gaat dat volgens mij altijd mis.
Als bruin aan blauw komt en blauw aan bruin, krijg je een ring sinus en kortsluiting lijkt me. Bruin aan bruin geeft 2 50hz sinussen die niet samen lopen, dat lijkt me ook nooit goed te gaan.
0 info, 0 documentatie hierover vanuit Marstek...
Wat wel kan, offgrid modus, accu1 met backup maakt de sinus in huis, accu2 synct met de grid port op de sinus van accu1. Maar moet testen nog of dit gaat.
Overigens zit er geen ATS in de smartbox.
Er schakelt niks. Enige dat kan is, accus met gridport koppelen aan huis en huis ook aan grid. Als grid uitvalt valt huispower ook weg. Dit is de bypass mode. Andere mode is de backup mode, dan is de backup port met het huis verbonden, als grid wel valt dan is er binnen 1sec power overname door de accu.
En begrijp ik goed dat de Smartbox dus niet van het net omschakeld naar de backup ?
Er zijn een paar opties/antwoorden dan weer van mijn kant;Tjaarsveld schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:58:
[...]
Inderdaad 2 aparte accus die hun eigen eiland maken lijkt mij ook geen goed idee. Wel gek dat Marstek doet alsof dit kan, ook zeggen ze dat 3 fase mogelijk is wat mij dan al helemaal onmogelijk lijkt.
En begrijp ik goed dat de Smartbox dus niet van het net omschakeld naar de backup ?
- de backup port kan TOCH 50hz detecteren en syncen... (als dat zo is heb ik in mijn geval denk ik 1 van de 2 backup stekkers verkeerd om in de socket gehad ;)
- 3fase is mogelijk met de smartbox maar ik denk/verwacht dat het dan 3x1fase zal worden. De 3x sinussen liggen dan niet netjes 120graden van elkaar. In huis kan dat denk ik maar je kunt bv geen 3fase warmtepomp (element) aanzetten. Het lijkt me onmogelijk dat 3 losse accus een 3x120 graden sinus/fase verschuiving kunnen opzetten...
- de smartbox is niet smart en er schakelt niks. Er zit 0 communicatie/meting in. Enige dat je kunt doen is in bypass mode draaien (dus huis op grid en accus op grid met gridport) OF je draaid in backup mode, dan heb je ook de backup port actief. In deze laatste modus heb je maar <1sec spanningsuitval mocht grid uitvallen want je huis draait eigenlijk al op de backup poort van je accu's
|| Solar 7.4kwp oostwest + 850wp zuid + Deye 12K-SG04LP3-EU + 50kWh LiFePo4 || EHVX08S23EJ9W + ERGA06EAV3H ||
Ik ga even rondvragen over de 3 fasen mogelijkheden.PCJR schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:14:
[...]
Er zijn een paar opties/antwoorden dan weer van mijn kant;
- de backup port kan TOCH 50hz detecteren en syncen... (als dat zo is heb ik in mijn geval denk ik 1 van de 2 backup stekkers verkeerd om in de socket gehad ;)
- 3fase is mogelijk met de smartbox maar ik denk/verwacht dat het dan 3x1fase zal worden. De 3x sinussen liggen dan niet netjes 120graden van elkaar. In huis kan dat denk ik maar je kunt bv geen 3fase warmtepomp (element) aanzetten. Het lijkt me onmogelijk dat 3 losse accus een 3x120 graden sinus/fase verschuiving kunnen opzetten...
- de smartbox is niet smart en er schakelt niks. Er zit 0 communicatie/meting in. Enige dat je kunt doen is in bypass mode draaien (dus huis op grid en accus op grid met gridport) OF je draaid in backup mode, dan heb je ook de backup port actief. In deze laatste modus heb je maar <1sec spanningsuitval mocht grid uitvallen want je huis draait eigenlijk al op de backup poort van je accu'sVolgens mij kun je zo ook meer dan 5kw (2x 2,5kw als je 2 accus hebt) in het huis aan load aanzetten, maar dat moet ik nog testen...
Maar begrijp ik het goed dat als je de Backup wilt gebruiken dat je huis altijd vanaf de Omvormer van je accu draait? Het lijkt mij dat dit enorm snel slijt, dan lijkt mij een Simpele ATS een betere optie. Zal is kijken of ik met zo ATS een testopstelling kan maken in de schuur
Wachten op de Venus E Pro Max dus?
[ Voor 6% gewijzigd door xzaz op 13-10-2026 21:15 ]
Schiet tussen de palen en je scoort!
Dat is inderdaad gebruikelijk: 1 tot 2 panelen per tracker bij zo'n systeem.xzaz schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:01:
Ik dacht dus een mooie alternatief te hebben gevonden met de Venus D nu blijkt de max per PPTP ingang maar max 60V te zijn; mijn panelen zijn al 40Vps en zitten twee strings met 6. Gebruiken jullie dan allemaal maar 1 a 2 panelen per stuk? Dat schiet toch niet op?
Wachten op de Venus E Pro Max dus?
Zendure Mix 4000 Pro is mogelijk ook nog een optie.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Je kunt er nog een aantal parallel aansluiten tot de max Wp. Ik heb 2 sets van 3 parallel 42V 195Wp aan een venus A hangen.xzaz schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:01:
Ik dacht dus een mooie alternatief te hebben gevonden met de Venus D nu blijkt de max per PPTP ingang maar max 60V te zijn; mijn panelen zijn al 40Vps en zitten twee strings met 6. Gebruiken jullie dan allemaal maar 1 a 2 panelen per stuk? Dat schiet toch niet op?
Wachten op de Venus E Pro Max dus?
Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.
3x 42v? Wat doet de omvormer dan?Cubico schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 23:20:
[...]
Je kunt er nog een aantal parallel aansluiten tot de max Wp. Ik heb 2 sets van 3 parallel 42V 195Wp aan een venus A hangen.
Schiet tussen de palen en je scoort!
Parallel blijft dit 42V, de Wp moet je bij elkaar optellen dus in mijn geval 3 x 195 = 585. De venus A mag 600W per mppt.
Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.
Toch ook best even de stroom controleren als je er 3 parallel zet, 3 x Isc mag niet hoger zijn dan de max stroom per MPPTCubico schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 06:46:
[...]
Parallel blijft dit 42V, de Wp moet je bij elkaar optellen dus in mijn geval 3 x 195 = 585. De venus A mag 600W per mppt.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Gelijk heb je. Bij mij is dat per paneel 5,63A en het mag 20A zijn voor de venus A.DSSW schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 09:12:
[...]
Toch ook best even de stroom controleren als je er 3 parallel zet, 3 x Isc mag niet hoger zijn dan de max stroom per MPPT
Panasonic 7kW J-Series, Solar 5040Wp, 1 Marstek venus A + 1 extra accu, totaal 4,2 kW, HW P1.
3 weken geleden kreeg ik te horen dat ik een nieuwe zou krijgen maar sindsdien is het stil.
"Due to the high volume of requests currently being handled, some cases may take a little longer than expected"
Bij mij zijn ze er ook mee bezig, ik kreeg eerst een lang verhaal dat ik al een unit ontvangen zou moeten hebben (wat niet het geval is, ik heb er pas 4 ontvangen, en geen 5e).MarkII schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:35:
Zijn er nog meer mensen die wachten op een vervangende Venus A?
3 weken geleden kreeg ik te horen dat ik een nieuwe zou krijgen maar sindsdien is het stil.
"Due to the high volume of requests currently being handled, some cases may take a little longer than expected"
En nu blijft het even stil met "we are investigating your case".
2x Marstek Venus A V148 +1 extra batterijpack 8.48kwh totaal. Home Assistant
Tjaarsveld schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 23:25:
[...]
Dit is super hulpzaam bedankt
Ik heb voor de IC rond gekeken op het board en ik denk dat deze het zelfde is
Helaas is alles bedenkt met een caoting dus blijft het wat lastig leesbaar.
[Afbeelding]
Ik ga volgende week even aan de gang met het doormeten van de onderdelen.
Lijkt dit onderdeel te zijn, alleen is de form wat anders heb ik het ideeMocht iemand een beter idee hebben dan hoor ik het graag
Dat is heel wat gewicht bij elkaar. Ik hoop dat je houten vloer sterk genoeg is.sun62 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 18:28:
Even een V3 geinstalleerd 😁
[ Voor 9% gewijzigd door WillemD61 op 15-10-2026 21:58 ]
Mosfet op Q5 gemeten en alle pootjes piepen door, dat lijkt mij op kortsluitingSatScan schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:18:
[...]
[...]
Goud waarschijnlijk niet maar mooi gevonden!
Dat past precies bij wat je zag: de accuspanning komt binnen, maar de besturing wordt niet wakker. Het stukje dat je hebt omcirkeld, bij de gele transformator, is de hulpvoeding. Die maakt van de accuspanning de lage spanningen voor de processor. Valt die uit, dan reageert er niets meer, ook S1 niet.
Wat er waarschijnlijk is gebeurd
In zo'n hulpvoeding werken drie onderdelen samen: U16 is het stuur-IC, Q5 (de zwarte transistor rechts naast R200) is de schakelaar, en R200 (1 ohm) meet de stroom door die schakelaar. Het gebruikelijke verloop bij dit beeld: Q5 gaat kortsluiting, er loopt ineens een enorme stroom door R200 en die brandt door. Via dezelfde weg krijgt U16 de volle spanning op zijn pootjes, en dat overleeft hij niet. Het gat in de behuizing van U16 wijst daar ook op.
Mijn tip: vervang niet alleen R200 en U16
Als Q5 ook stuk is, gaan de nieuwe onderdelen bij de eerste keer aanzetten meteen weer kapot. Controleer daarom eerst:Welk IC is U16?
- Q5: meet met de diodestand. Bijna 0 tussen drain en source, in beide richtingen, betekent kortsluiting en dus vervangen. Tussen gate en source hoort ook geen doorgang te zijn. Liefst los gesoldeerd meten, want andere onderdelen op de print kunnen de meting beïnvloeden.
- De kleine weerstanden tussen U16 en Q5 (R198, R199, R205). De weerstand naar de gate van Q5 gaat vaak mee. Kijk of de gemeten waarde klopt met de opdruk.
- D47 en D51: in de diodestand de ene kant op doorgang, de andere kant niet.
- De condensatoren rond U16 (C149, C156) op kortsluiting.
- R207 en de andere onderdelen aan de voedingskant van U16.
De opdruk op je foto is helaas niet scherp genoeg om betrouwbaar te lezen. Kun je de tekst overtypen zoals jij hem ziet? Met een loep en een zaklamp schuin erop gaat dat meestal beter. Dan is het type te achterhalen. Hetzelfde geldt voor de opdruk op Q5. R200 is makkelijk: 1 ohm in dezelfde maat, dat is overal te krijgen.
Je vraag waar je de hulpvoeding kunt meten
Die is eigenlijk beantwoord: de hulpvoeding is precies wat er kapot is. Na de reparatie meet je de uitgang over de elco's aan de andere kant van de gele transformator. Daar hoort een stabiele lage spanning te staan, vaak ergens rond 12 tot 15 V. Daarna volgen de kleinere spanningen voor de processor (5 V en 3,3 V).
De eerste keer aanzetten na de reparatie
Als je een labvoeding met stroombegrenzing hebt: sluit de print daar eerst op aan (bijvoorbeeld 48 V, begrensd op 100 tot 200 mA) in plaats van direct op het accupakket. Zit er dan nog ergens kortsluiting, dan brandt er niets door en zie je het meteen aan de stroom.
Veiligheid
Koppel het accupakket los voordat je gaat solderen. 52 V met de stroom die zo'n pakket kan leveren is niet te onderschatten.
Succes, ben benieuwd hoe het afloopt
Ik ben dus niet de enige die het beschermplastic er niet af haaltsun62 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 18:28:
Even een V3 geinstalleerd 😁
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek E V3 5.2 kWh -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
Haha, idd sterker nog de oude defecte venus a master unit die nog niet retour is heeft het ook nog erop zitten😂robkrekel schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 07:33:
[...]
Ik ben dus niet de enige die het beschermplastic er niet af haalt
Mooie PIB voor retrofit, 6000W PV input via 2 MPPT. PV wordt als string aangesloten. 5kWh opslag voor de basis en 3600W uitgang.
Als die prijs nog deftig is (wordt) dan is dat wel een top ding om mijn oude SMA omvormers te vervangen in de toekomst zodra GSC afgelopen is
Is zowat te vergelijken met de Anker Solarbank s Max (10.000 Wp over 3 strings en 7 kwh opslag en tot 5 kW output. Die kan je in GE al bestellen voor 2100€
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Hier zit het er ook nog steeds op na 1,5 jaar 🤣robkrekel schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 07:33:
[...]
Ik ben dus niet de enige die het beschermplastic er niet af haalt
☀️ 8 x 430wp op zuid | ☀️ Huawei SUN2000-3KTL-L1 | 🔋 2 x Marstek Venus-E (V2 en V3) | 📱 Home Assistant | 🚗 Kia EV6-LR 2024 |🔌 Delta 8/8
Heeft hier ook wel 2 maanden geduurd ofzo. Maar uiteindelijk mail of ik in de komende 20 dagen de batterij kon ontvangen en dan onaangekondigd een batterij aan men deurMarkII schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:35:
Zijn er nog meer mensen die wachten op een vervangende Venus A?
3 weken geleden kreeg ik te horen dat ik een nieuwe zou krijgen maar sindsdien is het stil.
"Due to the high volume of requests currently being handled, some cases may take a little longer than expected"
Staat uw vermogeninstelling op 1500 W laden en ontladen?pa3gmi schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 09:36:
Ja hier wacht ik ook op een vervangend Accupack, alleen is gisteren de 16 A automaat waarop alleen de Marstek venus A met twee uitbreidingen zit er uit gegaan. Nu is alle leven er uit, geen beweging meer in te krijgen. Voor zover ik kon zien is dit gebeurd bij de omschakeling van het ene naar het andere accupack. Begin toch te twijfelen aan de kwaliteit van een en ander.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Resetten geprobeerd, aan-uit fabrieks instellingen ed
CT prima.
Pakket 3 van 17% naar 99% 1 en 2 blijven op 15 en 17 staan.
Pakket 3 draait en lijkt vol op 99% maar kan niet is van 17 naar 99 gegaan in een paar minuten met een invoer van 60W.
Word denk ik een garantie geval.
Staat op handmatig maar dat is een probeersel helpt niks.
:strip_exif()/f/image/LOes4H61t0httZjimpsoI9cR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/p1CVPGcRPw3kfvDbPxANPeUk.jpg?f=fotoalbum_large)
Ross
Al geprobeerd te destacken om te kijken of de connectoren toevallig gesmolten zijn?Ross11 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:55:
De dag waarvan je weet dat die gaat komen.
Resetten geprobeerd, aan-uit fabrieks instellingen ed
CT prima.
Pakket 3 van 17% naar 99% 1 en 2 blijven op 15 en 17 staan.
Pakket 3 draait en lijkt vol op 99% maar kan niet is van 17 naar 99 gegaan in een paar minuten met een invoer van 60W.
Word denk ik een garantie geval.![]()
Staat op handmatig maar dat is een probeersel helpt niks.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik wil niet preken voor de concurrent, maar eerlijk gezegd zou ik proberen van die Venus A af te komen. Ik heb na mijn 3e set de koop ontbonden, en zit nu bij Zendure (ook geen gestapelde batterijen meer). Ook die hebben wel hun kleine eigenaardigheidjes / inefficienties, maar ik heb niet meer het gevoel dat ik zoals indertijd met mijn Venus A op een tikkende tijdbom zit.
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Wat dan wel hielp was met de groene knop uitzetten even wachten en weer aanzetten, dan gin hij een volgend accupack laden.
[ Voor 8% gewijzigd door pa3gmi op 20-10-2026 15:24 ]
Connectoren zien er prima uit. Twee uur uit elkaar gewacht en weer gemonteerd geen verschil.onlinaius schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 12:40:
[...]
Al geprobeerd te destacken om te kijken of de connectoren toevallig gesmolten zijn?
Ross
Heb je batterijpak herstelling al geprobeerd?Ross11 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:39:
[...]
Connectoren zien er prima uit. Twee uur uit elkaar gewacht en weer gemonteerd geen verschil.
BMW I5 E40 / EV lader Wallbox / 15KWpiek PV verdeeld over 5 SMA / Warmtepomp 14KW / Boiler 300l / 3 x Marstek Venus E 5.12kwh V157.1/216 + 1 x Venus A V149.119.109 / HBC control via HWP1 + Marstek control CT002 V124 / 3 fasen net
Zeker geeft aan dat alles goed is.DSSW schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:49:
[...]
Heb je batterijpak herstelling al geprobeerd?
Pakket 3 staat nu te ontladen.
Alles werkt gewoon maar heb maar 1 pakket ipv 3.
Twee blijven star op ca 16% staan.
Mogelijk een balanceer probleem van de cellen.
Heb via de AI van Thuisbatteijen een ticket aangemaakt.
Wordt vervolgd
Ross
Zelf zou iK die twee pakketten er niet tussen laten, lijkt me (brand) gevaarlijk.Ross11 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:58:
[...]
Zeker geeft aan dat alles goed is.
Pakket 3 staat nu te ontladen.
Alles werkt gewoon maar heb maar 1 pakket ipv 3.
Twee blijven star op ca 16% staan.
Mogelijk een balanceer probleem van de cellen.
Heb via de AI van Thuisbatteijen een ticket aangemaakt.
Wordt vervolgd
In het Venus E-topic gaat het de laatste dagen veel over capaciteitsverlies en meldingen bij Marstek. Dat speelt natuurlijk niet alleen bij de Venus E. Ik heb een Home Assistant-integratie gemaakt die meet hoeveel bruikbare capaciteit je batterij nog heeft: Marstek Capacity Monitor.

Wat doet hij?
- Meet de bruikbare capaciteit bij elke volledige ontlading (van 95 % of hoger naar 15 % of lager), aan de DC-kant: de batterij zelf, zonder omzetverlies.
- Vergelijkt de meting met de specificatie van de fabrikant (standaard 80 % na 6.000 cycli; per batterij aan te passen). Groen = volgens specificatie, oranje = eronder, rood = 75 % of lager (melden via de Marstek-app).
- Tot 6 batterijen, alles lokaal in Home Assistant, met kaarten voor het dashboard.
- Venus A en Venus D: via de ingebouwde LAN-poort met Modbus TCP (bijvoorbeeld marstek_venus_modbus of Omnibattery). Bij de Venus D (2,56 kWh per unit) vul je bij het toevoegen de eigen capaciteit en reserve in; Marstek rekent op de productpagina met 90 % ontlaaddiepte.
- Venus G, E Pro en Mars: niet getest. Levert jouw koppeling de laadtoestand (SOC) én het DC-vermogen van de batterij, dan zou het moeten werken. Ervaringen hoor ik graag!
- Koppelingen die alleen het AC-vermogen leveren werken niet goed; de tool waarschuwt daarvoor.
Via HACS: Custom repositories → github.com/satscan1/marstek-capacity-monitor, type Integration. Daarna Instellingen → Apparaten & diensten → Integratie toevoegen → Marstek Capacity Monitor. Uitleg in het Nederlands staat in de repo.
Geef hem even de tijd
Er komt pas een meting na een volledige ontlading. Laat hem eerst een aantal dagen draaien; de getoonde waarde is het midden van de laatste 3 metingen. In de winter kan het langer duren. En het blijft een hulpmiddel bij een melding, geen bewijs.
Problemen of ideeën?
Graag via Issues in de repo: github.com/satscan1/marstek-capacity-monitor/issues.
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
Marstek Capacity Monitor v0.5.0: SOC-drift en celkalibratie
Vanavond is v0.5.0 van de Marstek Capacity Monitor uitgekomen. De vorige versies volgden alleen hoeveel bruikbare capaciteit je batterij nog heeft. Deze versie kijkt ook of de SOC-meter nog klopt en of de cellen in balans blijven. Gaat daar iets mis, dan zegt hij wat je kunt doen.

SOC-drift
De monitor vergelijkt elke stap van de laadtoestand met de DC-energie die er werkelijk in of uit ging. Springt de SOC zonder dat de energie dat verklaart, laadt hij nog bij terwijl er 99 % staat, of blijft hij bij ontladen lang op 100 % hangen, dan is dat een voorval.
Hij meldt alleen bij een patroon, binnen 45 dagen:
- 1× wordt alleen vastgelegd;
- 2× geeft let op: ontlaad één keer tot de ontlaadgrens en laad daarna in één keer vol;
- 3× geeft SOC-drift geconstateerd: doe dat twee keer.
Celkalibratie (met celspanningen)
Normaal is wat je eigen batterij in de eerste 3 maanden deed. Wordt het celverschil na een volle lading 2× zo groot, dan telt dat als voorval. 2× achter elkaar geeft let op: laat hem ongeveer 4 uur vol staan. 3× binnen 45 dagen geeft celkalibratie aanbevolen: 8 uur in UPS-modus, of 8 uur in de laadmodus als je model geen UPS-modus heeft. Blijft het celverschil daarna hoog, meld het dan via de Marstek-app.
Meldingen
- Op de kaart, als bericht op je telefoon (Home Assistant-app) en onder Instellingen → Reparaties.
- Eén keer wegklikken is genoeg: dan is hij overal weg tot er een nieuwe reeks voorvallen komt.
- Per batterij instelbaar hoe streng: Uit, Ruim, Normaal of Extra. Meldingen kunnen ook helemaal uit.
- Drie knopjes onder de status: Grafiek · SOC · Cellen. De grafiek opent op de plek van de capaciteiten, zodat de kaart even hoog blijft. SOC en Cellen openen als venster midden op het scherm.
- Kaarten naast elkaar zijn even hoog, en de maandrij onderaan is weg (die staat al in de grafiek).
- Een tandwieltje brengt je naar de instellingen van de batterij.
- De kaart volgt het lichte of donkere thema en de taal van Home Assistant, en toont onderaan het versienummer.

Cycli van vóór de monitor
Had je batterij al cycli gedraaid voordat je de monitor installeerde? Heeft hij een teller "totaal ontladen" (Modbus, ESPHome), dan vult de monitor die cycli nu zelf in: teller gedeeld door de bruikbare capaciteit. Let op: die teller meet aan de AC-kant. Het is dus een schatting, minder betrouwbaar dan de cycli die de monitor zelf aan de DC-kant meet. Een waarde die je zelf al had ingevuld, blijft gewoon staan.
Vindt hij na een update celspanningen of zo'n teller die nog niet gebruikt worden, dan staat er een melding onder Reparaties. Vinkje zetten, Verzenden, klaar.
Nieuwe modellen
Venus E 4.0, Venus E Max en Venus E Pro staan nu in de keuzelijst, met de fabrieksgegevens al ingevuld.
Updaten
In HACS updaten naar v0.5.0, Home Assistant herstarten en de browser verversen. Metingen en instellingen blijven zoals ze waren. De SOC-drift telt vanaf de update; de celkalibratie gebruikt de celmetingen die er al zijn.
Repo, handleiding en screenshots: github.com/satscan1/marstek-capacity-monitor
Problemen of ideeën zijn welkom via GitHub Issues. Dank aan iedereen die de afgelopen dagen getest en tips gestuurd heeft!
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
Voor wie durft.
Wel 30 euro verzendkosten.
[ Voor 16% gewijzigd door Ross11 op 23-10-2026 00:34 ]
Ross
Vrij normale prijs dus. En hoe zit het dan met de garantie van 10 jaar…Ross11 schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 00:31:
Vandaag bij ibood Marstek v3.0 met P1 meter voor 999 euro.
Voor wie durft.
Wel 30 euro verzendkosten.
-------
Zie toch veel prijzen van rond de 1200 euro, is meer een indicatie dat er een prijs verlaging in zit, Ibood is ook niet de eerste waar ik aan denk om een thuisaccu te kopen.mjl schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 01:35:
[...]
Vrij normale prijs dus. En hoe zit het dan met de garantie van 10 jaar…
Garantie? ja dat loopt via Marstek en dat is niet veel anders dan bij vele andere.
Heb nu een probleem met een pakket, dit is door Marstek geconstateerd, en dat wordt door de winkel doorgezet naar Marstek die dan moet reageren met een RMA.
Weet dat de eerste twee jaar de winkel het moet regelen maar loopt toch via Marstek.
Ross
Het is een reactie op een bericht van alweer een jaar geleden.jordytm03 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 22:35:
Zijn er al tweakers welke de RS485 poort op de Venus D gebruiken in combinatie met een lilygo (in HA)? Voor de Venus E zijn er genoeg tutorials te vinden, maar voor de D dus niet (ik kon ze niet vinden). Aangezien de RS485 poort op de D in een RJ45 formaat is.
Maar ikzelf heb nog steeds geen ideale oplossing gevonden.
Via de lan-poort en localAPI werkt het verversen in HomeAssistant véél te traag (soms > 10minuten!!)
En via de modbus (bij mij ook een normale RJ45-poort) is het me nog niet gelukt.
Is het jou, of andere tweakers, wel gelukt?
En zo ja, hoe? Welke hardware en welk aansluitschema?
[ Voor 3% gewijzigd door Glief op 24-10-2026 09:17 ]
Net uit is versie 0.5.1, met onder andere Batterijcapaciteit vanzelf in de zijbalk en de Venus C als eigen model. Vragen over de monitor graag daar, dan blijft dit topic over de batterijen zelf gaan.
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
En laden hetzelfde? Klinkt als een hardwarematig defect. Of als je extra batterijen gebruikt eens nakijken op een gesmolten connector.chupie schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:50:
Sinds 2 dagen een nieuw raar fenomeen: mijn Venus A wil niet meer dan 87w leveren, factory reset of output forceren in manual mode lost niets op.
Yep, laden ook met max 87w.Avenger 2.0 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 10:54:
[...]
En laden hetzelfde? Klinkt als een hardwarematig defect. Of als je extra batterijen gebruikt eens nakijken op een gesmolten connector.
Geen extra accu's.
Garantie inroepen vrees ik dan en laten vervangen door nieuwe unit.
Zoals gebruikelijk kostte het een aantal pogingen om deze te updaten maar heeft niets opgelost.
Een bijkomend vreemd iets is dat de app claimt dat er vandaag alleen al 12.5 kWh ontladen zou zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door chupie op 26-10-2026 15:53 ]
Hij lijkt goed te werken.
Geen teken dat het een nieuwere versie of zo is.
Sticker zegt ook nog steeds 1200W.
Zijn de leds niet feller? Hoe oud was de defecte?MarkII schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:49:
De vervangende Venus A is vandaag geleverd. Ik verwacht een dezer dagen ook het tracking nummer te krijgen.![]()
Hij lijkt goed te werken.
Geen teken dat het een nieuwere versie of zo is.
Sticker zegt ook nog steeds 1200W.
Pas op. De app zet hem mogelijk vanzelf op een hoger vermogen. (ik zet het altijd met mqtt terug naar 1200)MarkII schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:49:
De vervangende Venus A is vandaag geleverd. Ik verwacht een dezer dagen ook het tracking nummer te krijgen.![]()
Hij lijkt goed te werken.
Geen teken dat het een nieuwere versie of zo is.
Sticker zegt ook nog steeds 1200W.
De leds lijken inderdaad wat feller. (Ik heb nog een andere in een andere ruimte staan. 1 jaar oud) Is dat een indicatie dat het een nieuwere/verbeterde variant is?sun62 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:52:
[...]
Zijn de leds niet feller? Hoe oud was de defecte?
De defecte was een half jaar oud.
Denk idd dat deze nieuwere hardware heeft. Bij mij draait hier fw148 op als laatste versie. Mijn andere oudere die niet defect is gegaan heeft minder felle leds en heeft fw149 als laatste versie.MarkII schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 19:03:
[...]
De leds lijken inderdaad wat feller. (Ik heb nog een andere in een andere ruimte staan. 1 jaar oud) Is dat een indicatie dat het een nieuwere/verbeterde variant is?
De defecte was een half jaar oud.
[ Voor 26% gewijzigd door sun62 op 28-10-2026 04:31 ]
Onlangs zag ik dat de defecte unit binnen een minuut van 1% SOC naar 100% ging en weer terug. En zo door. Zie foto's beide om 7.28 uur. Ik was er een beetje ongerust door en heb de gehele thuisbatterij uitgeschakeld en losgekoppeld.
Ik wacht nu geduldig op de vervangende unit en ben blij te lezen dat deze nog onlangs zijn uitgeleverd.
Misschien schaf ik nog een nieuwe Venus D aan en sluit deze aan op een andere groep. Ik heb maar één fase en vraag me af dat wel gaat werking wanneer de "oude" Marstek A weer in functie gaat zijn.
:strip_exif()/f/image/CtLVVaedhRkt6c0ZfaWt8bM6.jpg?f=fotoalbum_large)
Van Marstek en hun garantie ben ik redelijk overtuigd, nu vind ik ook de verkopende partij belangrijk. Is thuisbatterij.nl een betrouwbaar stabiele verkoper? Anders heb ik 10 jaar garantie maar misschien over 1 jaar geen verkopende partij meer die bemiddeld in de garantie.
Panasonic 9J monobloc, vaillant arostor 270 Wpb
Had hier ook z'n jojo pakket, gemeld en kreeg na 2 dgn bericht dat Marstek hem doorgemeten had en stuk was, hebben niks geprobeerd met de software. Was ook ca 6 mnd oud. Pakket los gehaald en de rest draait tot nu toe goed.ronvanerkel schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:11:
Ik heb sinds maart dit jaar een Marstek Venus A met in totaal twee batterijunits (2x2kwh). Na een stroomstoring in de buurt (ik had het niet zo snel door) deed de bovenste unit niet meer goed mee. Snel opgeladen en ontladen. Na een week van pogingen om dat te herstellen met advies via de app kreeg ik, zonder er om gevraagd te hebben, de mededeling dat de bovenste unit defect was en er een vervangende unit zou worden toegezonden.
Onlangs zag ik dat de defecte unit binnen een minuut van 1% SOC naar 100% ging en weer terug. En zo door. Zie foto's beide om 7.28 uur. Ik was er een beetje ongerust door en heb de gehele thuisbatterij uitgeschakeld en losgekoppeld.
Ik wacht nu geduldig op de vervangende unit en ben blij te lezen dat deze nog onlangs zijn uitgeleverd.
Misschien schaf ik nog een nieuwe Venus D aan en sluit deze aan op een andere groep. Ik heb maar één fase en vraag me af dat wel gaat werking wanneer de "oude" Marstek A weer in functie gaat zijn.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Weinig vertrouwen meer in maar ja zolang ze het oplossen zien we wel.
Met het gebrek aan zon kan ik voorlopig met 4.2 kWh wel uit de voeten.
Wacht nu dus ook op een omruil.
Ross
Heb mijn Marstek bij Thuisbatterij.nl weg.ron36 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:31:
Ik wil eigenlijk gebruik maken van de aanbieding op thuisbatterij.nl
Van Marstek en hun garantie ben ik redelijk overtuigd, nu vind ik ook de verkopende partij belangrijk. Is thuisbatterij.nl een betrouwbaar stabiele verkoper? Anders heb ik 10 jaar garantie maar misschien over 1 jaar geen verkopende partij meer die bemiddeld in de garantie.
Heb mijn storing gemeld bij hun AI assistent die een ticket heeft aangemaakt. Gaat wel veel kapot denk want de wachttijd kan oplopen naar 5 dgn volgens AI.
Kreeg als melding dat ik modbus er uit moest halen, mogelijk ivm door meten op afstand.
Na twee dagen bericht van Thuisbatterij, via e-mail, dat Marstek had geconstateerd dat pakket 3 stuk was, dus het probleem was snel door gegeven aan Marstek, prima dus, en dat er binnen twee dagen een aftersales check voor adres gegevens zou komen en dat klopte.
Binnen 5 dagen was de RMA geregeld.
Nu afwachten op de vervanging die, denk ik, via Marstek gaat lopen.
Dus de bemiddeling is verder prima gegaan maar denk dat de eigenlijke afhandeling buiten Thuisbatterij om gaat.
Gaan het zien.
Ross
Interessant. Ik draai fw148 en de app geeft aan dat dit de laatste versie is. Zou mooi zijn als dit zou kunnen betekenen dat ik een nieuwe hardware versie heb.sun62 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 19:51:
[...]
Denk idd dat deze nieuwere hardware heeft. Bij mij draait hier fw148 op als laatste versie. Mijn andere oudere die niet defect is gegaan heeft minder felle leds en heeft fw149 als laatste versie.
Heb hier:marsian schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:41:
[...]
Interessant. Ik draai fw148 en de app geeft aan dat dit de laatste versie is. Zou mooi zijn als dit zou kunnen betekenen dat ik een nieuwe hardware versie heb.
Communicatie module 202409090159
BMS versie 109
EMS versie 148
Firmwareversie V148.119.109
VMS versie119
Volledige cycli(BMS) 139
En Marstek heeft het systeem doorgemeten en komt niet met een aanpassing of update, dus denk dat ik voor mijn hardware de laatste versie heb.
Aanschaf april 2026
Ross
Daar lijkt het wel op. Heb ff de voledige fw afgedrukt. M1 is nieuwe Venus a, M2 oude Venus a, M3 is Venus E V3.0Ross11 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 13:05:
[...]
Heb hier:
Communicatie module 202409090159
BMS versie 109
EMS versie 148
Firmwareversie V148.119.109
VMS versie119
Volledige cycli(BMS) 139
En Marstek heeft het systeem doorgemeten en komt niet met een aanpassing of update, dus denk dat ik voor mijn hardware de laatste versie heb.
Aanschaf april 2026
Das waarschijnlijk de oude mijn oude is ook van mrt ergens.WillemD61 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 16:41:
Ik heb V150 en communicatie 202512040647 dus dat lijkt recenter. (Venus A maart 2026)
Tot op heden vind ik het prima verlopen.
De oude hardware lijkt dus een recentere firmware versie te krijgen. Beetje verwarrendWillemD61 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 16:41:
Ik heb V150 en communicatie 202512040647 dus dat lijkt recenter. (Venus A maart 2026)
Als ik het goed begrijp heeft het er mee te maken om de kans op problemen met de oudere generatie te verkleinen. Niet perse 'nieuwer' dus, maar slechts een hoger versienummer, omdat de oudere firmware problemen geeft met de oudere generaties.marsian schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:00:
[...]
De oude hardware lijkt dus een recentere firmware versie te krijgen. Beetje verwarrend
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
De oudere versie heeft timing problemen bij het omschakelen naar backupmode Deze was te snel waardoor de fets ploffen. Dit is waarschijnlijk in een hogere fw nummer gepatched. Ze hebben nu 2 branches met firmware specifiek voor elk hardware type. En de oude heeft meer wijzigingen .. hoger nummer.onlinaius schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:18:
[...]
Als ik het goed begrijp heeft het er mee te maken om de kans op problemen met de oudere generatie te verkleinen. Niet perse 'nieuwer' dus, maar slechts een hoger versienummer, omdat de oudere firmware problemen geeft met de oudere generaties.
sun62 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:27:
[...]
De oudere versie heeft timing problemen bij het omschakelen naar backupmode Deze was te snel waardoor de fets ploffen.
Dat lijkt erg op wat bij mijn Marstek Venus A is gebeurd. Na een stroomstoring viel de set van twee batterijen uit. Opnieuw in moeten schakelen, toen zijn de problemen begonnen en steeds verergerd.
Ze zijn idd in het begin met grote aantallen uitgevallen. Mijn defecte heb ik in het begin per ongeluk op backup gezet toen viel al meteen de zekering uit. Daarna heb ik hem nog 6mnd kunnen gebruiken voordat ie spontaan kapot ging. Had op het laatst max power issues haalde net geen 1500W.
De andere heeft nooit op backup gestaan en heeft nooit problemen gehad.
De backup poort schakelt bij mij dus dagelijks aan en uit als dat nodig is. Tot nu toe gaat dat goed, maar misschien moet ik dit heroverwegen
Misschien beter een fan aan de binnenzijde monteren en ergens 12V aftakken hiervoormarsian schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:07:
Ik heb op mijn unit een fan liggen die via de backup poort aan en uit wordt gezet 😅
De backup poort schakelt bij mij dus dagelijks aan en uit als dat nodig is. Tot nu toe gaat dat goed, maar misschien moet ik dit heroverwegen
Lijkt me wel een leuk tweakers projectje
Interessant, dan zat het misschien bij mij indertijd ook daarin. Ik heb na 2 sets met gesmolten connectoren de Venus A teruggestuurd naar de leverancier, en zit nu bij Zendure. Ik gebruikte inderdaad ook de backuppoort om een fan in en uit te schakelen.marsian schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:07:
Ik heb op mijn unit een fan liggen die via de backup poort aan en uit wordt gezet 😅
De backup poort schakelt bij mij dus dagelijks aan en uit als dat nodig is. Tot nu toe gaat dat goed, maar misschien moet ik dit heroverwegen
Mid-Limb, 2-ond-1-kap, 1965, 133m2, 4800wp + 4200wp GoodWe, 67m2 VVW, etage: 4 rad + 7 m2 VVW, 1 Quatt, Mit Heavy 5KW + 3.5KW, Toon 1, elec koken, CV uit, VVW mengt niet, 'oud' dubbel glas, isolatie RD 1.5 - 2.5, 2x Sf 800+ met 2400WP
Ik gebruik voor de fan op mijn Venus een PoE splitter aangezien ik de Venus toch via de LAN poort met modbus aanstuurAvenger 2.0 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 08:40:
[...]
Misschien beter een fan aan de binnenzijde monteren en ergens 12V aftakken hiervoor![]()
Lijkt me wel een leuk tweakers projectje
www.google.nl
Pakket komt via Marstek uit Aken met go!Express en was binnen 24 uur geleverd, prima T&T via het verzend nummer.
Prima geregeld dus, zowel door Thuisbatterij als door Marstek.
Pakket aangesloten en begon met een update.
V148.119.255 > V148.119.109 klopt dus wel dat er verschillende firmware aanwezig zijn omdat hij van 225 > 109 gaat.
Pakket draai nu gewoon, hoop dat het zo blijft.
Oude pakket wordt later opgehaald stond in de e-mail.
Ross
Vanuit een actieve splitter die in de slimme meter zit heb ik een 30m lange RJ12 kabel getrokken naar de schuur waar de CT-003 zou moeten komen. Helaas is aan het einde van die kabel geen data meer over. Ik zal dus een andere manier moeten zoeken om in mijn schuur een P1 signaal te krijgen/zenden.
@DetailingBySmotske
Ik zou een netwerkkabel gebruiken en een wifi ding aan hangen...Smotske schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:31:
Zijn er mensen die hun CT-003 met een RJ12 verlengkabel hebben aangesloten?
Vanuit een actieve splitter die in de slimme meter zit heb ik een 30m lange RJ12 kabel getrokken naar de schuur waar de CT-003 zou moeten komen. Helaas is aan het einde van die kabel geen data meer over. Ik zal dus een andere manier moeten zoeken om in mijn schuur een P1 signaal te krijgen/zenden.
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
Heb hier een ESP32 met een display bij de accu. Modbus monitort de inwendige temp via HA. Heb dus al een 5V voeding adapter nodig voor de ESP, bij Amazon een 5 V dubbele fan gekocht en op de unit gelegd. Automatisering in HA doet de rest. Houdt de temperatuur keurig onder de 36 graden. Cmos is ca 4 gr hoger.marsian schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:07:
Ik heb op mijn unit een fan liggen die via de backup poort aan en uit wordt gezet 😅
De backup poort schakelt bij mij dus dagelijks aan en uit als dat nodig is. Tot nu toe gaat dat goed, maar misschien moet ik dit heroverwegen
Fan zeker niet stil maar ben toch wat doof.
Backup staat uit.
Ross
:strip_exif()/f/image/GWSlOIEXyGBW19zTJNdHLr1l.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik hebveen Venus E v3 die niet wilt opladen
De batterij indicator led knippert alsof die leeg is en in de app geeft die aam 1%
Maar nadat ik de accu met een Lab PSU hen opgeladen tot 52v staat dit alsnog op 1%
Ik kan via modbus de voltage van het pack uitlezen dus de BMS lijkt het prima te doen.
Heeft iemand toevallig dit probleem ook gehad en weet een oplossing?
Wifi verbinding heeft 'ie. 100%.SatScan schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:46:
[...]
Ik zou een netwerkkabel gebruiken en een wifi ding aan hangen...
@DetailingBySmotske
Oke, dan weet ik het ook niet.
Waarom wil je die kabel van de p1 ergens heenbrengen als je wifi hebt? (bij v3 is netwerkkabel beter)
NL | Atto 3 | Pulsar Plus | 7.7K Z | Venus v1+v2 | 2×MHI · CC | HA DS224+
☀️ HESC · 🔋 Marstek Capacity Monitor · 📅 Batterijplan
Bovenaan staan de sliders op 0. Is dat oorzaak of gevolg?Tjaarsveld schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:47:
[Afbeelding]
Ik hebveen Venus E v3 die niet wilt opladen
De batterij indicator led knippert alsof die leeg is en in de app geeft die aam 1%
Maar nadat ik de accu met een Lab PSU hen opgeladen tot 52v staat dit alsnog op 1%
Ik kan via modbus de voltage van het pack uitlezen dus de BMS lijkt het prima te doen.
Heeft iemand toevallig dit probleem ook gehad en weet een oplossing?
Dit leest voor mij alsof je tegen de accu zegt dat die leeg moet zijn.
Heb een A dus wat andere waarde, maar denk dat de accu geheel leeg is er zit niks in. Stored energy 0.05 kWh.Tjaarsveld schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:47:
[Afbeelding]
Ik hebveen Venus E v3 die niet wilt opladen
De batterij indicator led knippert alsof die leeg is en in de app geeft die aam 1%
Maar nadat ik de accu met een Lab PSU hen opgeladen tot 52v staat dit alsnog op 1%
Ik kan via modbus de voltage van het pack uitlezen dus de BMS lijkt het prima te doen.
Heeft iemand toevallig dit probleem ook gehad en weet een oplossing?
Zit de accu gewoon aan het net en zit er ook spanning op de stekker(geen zekering er uit). Heb hier gewoon 50hz en 230 volt waar jij 0 hebt) .
Ross
Nee niet aan het net had hem open gemaakt en via een Lab psu opgeladenRoss11 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 11:08:
[...]
Heb een A dus wat andere waarde, maar denk dat de accu geheel leeg is er zit niks in. Stored energy 0.05 kWh.
Zit de accu gewoon aan het net en zit er ook spanning op de stekker(geen zekering er uit). Heb hier gewoon 50hz en 230 volt waar jij 0 hebt) .
[Afbeelding]
Pas toen ik bij 2.8v per cell kwam sprong the omvormer aan en kon ik hem normaal opladen
:strip_exif()/f/image/0UZ7VpQ6bX04oMb80y9Mk9ww.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gs6OfhC1H1QC8Yr29j8Pm4Tg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zjfmCAPlPSkQhynhSHtecWsJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ixpCrAeCb4SgptMltZEeswL6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZFgvh4eakj1LRUk6ibeoRlN2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UzoKSByi2vmJPwkPjH4JJyOP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1I5kcsZr2DlhMoYbjROCIB7T.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/2txmq58o8eMHLaPbeSlJmuYA.png?f=fotoalbum_large)