PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
__/`\__/`\__
Hoe bedoel je 60 euro besparen?Mistacal schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:41:
Misschien ontgaat het mij maar waarom 60 euro besparen op de kabel bij een installatie van 6K? Sanp de verhouding niet helemaal. Pak gewoon een 5x6 en dan wel of niet in een mantelbuis. Mantelbuis 75mm met trekkoord is ideaal als je ooit nog wat anders er mee wilt.
Een 4x6 + AS, dat is precies wat BE aanraadt voor de zelfleggers.
Wat is de toegevoegde waarde om dan een extra ader met 5x6 + AS te nemen?
Het is niet 4x6…
Het is 4x6+6. De litze is bedoeld voor aarde… mogelijk zelfs belangrijk want je verbind de mantel met aarde en dat kan best nuttig zijn als je er een spade door steekt…
Het gebruiken van een 5x6+6 zonder de litze is dus mogelijk inferieur
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Waarschijnlijk, ik was met iets anders bezig.Ronald schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:03:
@Speedy-Andre verwar je de staalmantel (rondom de hele kern) met de litze ?
Als BE de 4 aders aanbeveelt dan zou het me niet verbazen als het zelf gebruiken, het lijkt me minder stevig en kwetsbaar vergeleken met een 5e ader.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Het gebruik van de mantel als aarde zou ik niet doen, het is niet bekend welke totaal oppervlak dit vaak is. Daarom zit er een extra litze in voor het gebruik voor de aarde en ligt direct onder de staal gevlochten mantel.
Ik las enkel van @Wolly over een 4x6-AS en niet over een 4x6+6-AS. Een 4x6+6-AS is duurder/bijna gelijk aan een 5x6-AS
@Speedy-Andre Een 4x6+6-AS is steviger dan een 5x6 (installatiekabel)
[ Voor 11% gewijzigd door Mistacal op 16-12-2025 13:23 ]
__/`\__/`\__
Huh, dat is dan verandert. Bij mij werd de 5G6 aangeraden.Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:45:
[...]
Een 4x6 + AS, dat is precies wat BE aanraadt voor de zelfleggers.
Wat is de toegevoegde waarde om dan een extra ader met 5x6 + AS te nemen?
5G6 heeft dezelfde functionaliteit als 4x6+AS.zunrob schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:07:
[...]
Huh, dat is dan verandert. Bij mij werd de 5G6 aangeraden.
Het verschil zit hem erin dat 5G6 voor bovengrondse leidingen is, 4x6+AS is voor rechtstreeks onder de grond.
[ Voor 5% gewijzigd door Wolly op 16-12-2025 15:17 ]
Dat is een goeie, dan zet ik er een maat groter in. Bedankt voor de tipTieske88 schreef op maandag 15 december 2025 @ 19:44:
Even een vraag hier: ik lees regelmatig dat de omvormer max 12kW uit het net trekt maar indien er andere gebruikers zijn dan het laden naar beneden bij stelt zodat het totaal niet boven de 12kW komt. Dit terwijl je met 3x25A eigenlijk 17kW tot je beschikking hebt.
Heeft iemand ooit nagevraagd wat daarvan de reden is? En zo ja: wat was de reactie daarop? Ik zou namelijk zoals meer mensen hier graag de laadpaal willen koppelen aan laadmomenten van de accu maar het is zonde als er dan gewoon 5kW niet gebruikt wordt.
[...]
Let wel op: die offgrid kabel die wordt voorgeschreven (5x10mm2 supersoepel) ga je echt niet door een 19mm buis krijgen. De 5x6mm2 gaat er echt al maar net doorheen met veel moeite (en alleen rechte stukken, zeker geen bocht).
Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3
Ik vind het wel jammer dat er door BE zo weinig info over de installatie wordt gedeeld.ecn1985 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:25:
[...]
Dat is een goeie, dan zet ik er een maat groter in. Bedankt voor de tip
Gebruiken zij bijvoorbeeld 25mm hostalit buis vanuit de kruipruimte naar de groepenkast? Of zetten ze de kabel 'armoedig' vast met klemmetjes?
Ik ga er zelf vanuit (hoop ook dat het op deze manier wordt gedaan) in mijn geval moet de AC kabel en UTP via de garage muur naar de meterkast, ik ga er vanuit dat beide in een installatiebuis naar de meterkast gaan?Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:29:
[...]
Ik vind het wel jammer dat er door BE zo weinig info over de installatie wordt gedeeld.
Gebruiken zij bijvoorbeeld 25mm hostalit buis vanuit de kruipruimte naar de groepenkast? Of zetten ze de kabel 'armoedig' vast met klemmetjes?
Er wordt inderdaad niet echt veel gedeeld, ik ben dan ook niet de persoon die het allemaal navraagt, maar ervan uit gaat dat het netjes wordt gemaakt..
[ Voor 11% gewijzigd door ecn1985 op 16-12-2025 15:34 ]
Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3
Dat klopt niet, volgens mij verwar je AS met de litze. 4x6+6 = 5x6, de litze is immers de 5e ader. De mantel (as) werd vroeg wel eens gebruikt voor de aarde maar is er niet voor bedoeld.Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:17:
[...]
5G6 heeft dezelfde functionaliteit als 4x6+AS.
Het verschil zit hem erin dat 5G6 voor bovengrondse leidingen is, 4x6+AS is voor rechtstreeks onder de grond.
Een "gewone" 5x6 is inderdaad een installatiekabel, een 4x6-AS is een grondkabel zonder litze.
__/`\__/`\__
Ik heb het over dit, door BE aan mij verstrekte artikel: https://www.elektramat.nl...el-4x6-per-meter/#detailsMistacal schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:50:
[...]
Dat klopt niet, volgens mij verwar je AS met de litze. 4x6+6 = 5x6, de litze is immers de 5e ader. De mantel (as) werd vroeg wel eens gebruikt voor de aarde maar is er niet voor bedoeld.
Een "gewone" 5x6 is inderdaad een installatiekabel, een 4x6-AS is een grondkabel zonder litze.
Dit artikel heet: YMvK-as grondkabel 4x6
Dat is 4x6 AS inclusief litze voor de aarde.
[ Voor 3% gewijzigd door Wolly op 16-12-2025 15:56 ]
(Excl netkosten)
[ Voor 8% gewijzigd door paQ op 16-12-2025 16:22 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Je slimme meter heeft 805kWh verbruik geregistreerd, maar wat is dan het 'verhandelde' volume? Stel er is tijdens onbalans 300kWh verhandeld, dit zit ook in die 805kWh toch?0xygen500 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:07:
[Afbeelding]
Als ik goed reken heb ik afgezien van de vaste tarieven, per kWh 0,159 euro betaald?
Als op onbalans, dan wel ja.Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:16:
[...]
Je slimme meter heeft 805kWh verbruik geregistreerd, maar wat is dan het 'verhandelde' volume? Stel er is tijdens onbalans 300kWh verhandeld, dit zit ook in die 805kWh toch?
Voor Tennet wordt dat volgens mij dus apart bijgehouden, want daar hoort immers de opslag niet op.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik kom op (119.09 - 30.96 - 5.42 + 43.15) = 124,86€ voor 776 kWh = 0,161 ex BTW, inclusief BTW: 0.195 € per kWh.0xygen500 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:07:
[Afbeelding]
Als ik goed reken heb ik afgezien van de vaste tarieven, per kWh 0,159 euro betaald?
Maar er staat dat het van de slimme meter is afgelezen, dat zou de totaalstand moeten zijn van eigen verbruik + onbalans handel.paQ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:19:
[...]
Als op onbalans, dan wel ja.
Voor Tennet wordt dat volgens mij dus apart bijgehouden, want daar hoort immers de opslag niet op.
JaWolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:21:
[...]
Maar er staat dat het van de slimme meter is afgelezen, dat zou de totaalstand moeten zijn van eigen verbruik + onbalans handel.
Onbalans handel != Tennet balanceerdienst
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik kom op 0,176 uitdeejeebv schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:20:
[...]
Ik kom op (119.09 - 30.96 - 5.42 + 43.15) = 124,86€ voor 776 kWh = 0,161 ex BTW, inclusief BTW: 0.195 € per kWh.
(118,09-30,96-5,42+35,44)*1.21/805
[ Voor 6% gewijzigd door paQ op 16-12-2025 16:25 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Momenteel is er alleen onbalanshandel (plus een enkele Tennet test). Beide zullen sowieso worden geregistreerd in de slimme meterstanden. Correct?
Ik begrijp dus uit deze nota, met alleen onbalans, niet waaruit blijkt hoeveel er op de onbalanshandel is gehandeld (ik zie maar 29kWh teruglevering dat lijkt mij erg weinig voor een handelsbatterij). Ook zie ik niet hoeveel daarmee 'is verdiend' voor de eindgebruiker.
Ik heb nog veel minder teruggeleverd. Dat is ook niet hoe de accu wordt ingezet, afgezien van afdoende spread momenten. Het zijn niet de beste maanden daarvoor momenteel.Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:26:
[...]
Momenteel is er alleen onbalanshandel (plus een enkele Tennet test). Beide zullen sowieso worden geregistreerd in de slimme meterstanden. Correct?
Ik begrijp dus uit deze nota, met alleen onbalans, niet waaruit blijkt hoeveel er op de onbalanshandel is gehandeld (ik zie maar 29kWh teruglevering dat lijkt mij erg weinig voor een handelsbatterij). Ook zie ik niet hoeveel daarmee 'is verdiend' voor de eindgebruiker.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dan reken je niet met de teruggeleverde kWh, die gesaldeerd worden,paQ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:23:
[...]
Ik kom op 0,176 uit
(118,09-30,96-5,42+35,44)*1.21/805
Naja vooruit, dan nog 29 kWh, maar dat is gerommel in de marge.deejeebv schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:32:
[...]
Dan reken je niet met de teruggeleverde kWh, die gesaldeerd worden,
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik laat de vaste tarieven buiten beschouwing, deze betaal ik sws.paQ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:23:
[...]
Ik kom op 0,176 uit
(118,09-30,96-5,42+35,44)*1.21/805
805 kWh x0,10602=85,34
805 kWh x0,10602=-35,44
484 kWh x0, 10154=49,19
291 kWh x 0,10154=29,605
Totaal = 128,695*1.21=155,721/805= 0,1934
Zie dat ik btw niet had meegenomen, voor de rest die 29 kWh overgeslagen, maar dat zal. Marginaal verschil opleveren.
29 kWh kan wel kloppen. Er wordt alleen bij grote onbalans terug geleverd.Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:26:
[...]
Momenteel is er alleen onbalanshandel (plus een enkele Tennet test). Beide zullen sowieso worden geregistreerd in de slimme meterstanden. Correct?
Ik begrijp dus uit deze nota, met alleen onbalans, niet waaruit blijkt hoeveel er op de onbalanshandel is gehandeld (ik zie maar 29kWh teruglevering dat lijkt mij erg weinig voor een handelsbatterij). Ook zie ik niet hoeveel daarmee 'is verdiend' voor de eindgebruiker.
Volgens mij kom je toch echt op 0.176 uit0xygen500 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:35:
[...]
Ik laat de vaste tarieven buiten beschouwing, deze betaal ik sws.
805 kWh x0,10602=85,34
805 kWh x0,10602=-35,44
484 kWh x0, 10154=49,19
291 kWh x 0,10154=29,605
Totaal = 128,695*1.21=155,721/805= 0,1934
Zie dat ik btw niet had meegenomen, voor de rest die 29 kWh overgeslagen, maar dat zal. Marginaal verschil opleveren.
edit:
Als ik de teruggeleverde kWh verreken, op 0.1827
Oh wacht... die netcorrectie is niet je termijnbedrag verrekening
Dat IS het deel wat we 'winnen'. Dus je hebt betaalt 12.7 cent incl BTW per kWh
nee ook niet
[ Voor 18% gewijzigd door paQ op 16-12-2025 17:17 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Kan je deze eens uitschrijven? Volgens mij zit er nog wat verschil tussen onze berekeningen.paQ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 16:49:
[...]
Volgens mij kom je toch echt op 0.176 uit
edit:
Als ik de teruggeleverde kWh verreken, op 0.1827
Oh wacht... die netcorrectie is niet je termijnbedrag verrekening
Dat IS het deel wat we 'winnen'. Dus je hebt betaalt 12.7 cent incl BTW per kWh
Ah wacht. die 12.7 is met de korting energiebelasting al verrekend. Niet helemaal eerlijk.0xygen500 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 17:09:
[...]
Kan je deze eens uitschrijven? Volgens mij zit er nog wat verschil tussen onze berekeningen.
Als ik die buiten beschouwing laat komen we aan
0.1905
En ik aan 21 cent
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
BE kan dat ook niet weten.
Ik heb even geen idee hoe dit dan verrekend wordt met BE, of juist niet? BE kan dat niet weten. Begin je dus met BE op nul, maar is NOV volgend pas de def. verrekening?
Niet in verdiept - laat het op mij afkomen.
Ik ga in JAN om naar BE, heb op dit moment nog 2800 kWh overschot, met naar verwachting normaal gesproken 2 maanden van 1500 verbruik minimaal (ik heb van maart '25 - feb '26 bij Engie).
Maar dat is niet meer valide lijkt mij
Even topic opzoeken met dynamisch en salderen.
Bij overstappen van leverancier wordt je overschot verrekend met de oude leverancier. Je begint bij de nieuwe leverancier weer op 0.blue eyes schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:08:
En de saldering reken je per leverancier af? Je opgebouwd tegoed van afgelopen zomer?
BE kan dat ook niet weten.
Ik heb even geen idee hoe dit dan verrekend wordt met BE, of juist niet? BE kan dat niet weten. Begin je dus met BE op nul, maar is NOV volgend pas de def. verrekening?
Niet in verdiept - laat het op mij afkomen.
Ik ga in JAN om naar BE, heb op dit moment nog 2800 kWh overschot, met naar verwachting normaal gesproken 2 maanden van 1500 verbruik minimaal (ik heb van maart '25 - feb '26 bij Engie).
Maar dat is niet meer valide lijkt mij
Even topic opzoeken met dynamisch en salderen.
Nog even zitten dubben over de plaats van de omvormer en de accu, maar uiteindelijk toch gekozen voor zo compact mogelijk in de hoek. De kans dat ik op korte termijn nog meer accucapaciteit nodig heb acht ik niet heel groot. Dan is de kans groter dat ik alsnog ga voor off-grid. Die kabel ligt er iig al wel vast.
Ik ben toch malle pietje niet!
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Ik meen 100-200 euro. Kabel ligt opgerold onder de accu en onderin de meterkast.Speedy-Andre schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:37:
Da's mooi, wat kost die kabel erbij trekken en is die dan gewoon afgeknipt en verder niks?
Ik ben toch malle pietje niet!
Ik had in de email prijzen per 10m als het meer dan de standaard 10m is, €100 zonder en €200 met off-grid.The Legend schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:42:
[...]
Ik meen 100-200 euro. Kabel ligt opgerold onder de accu en onderin de meterkast.
In eerste instantie heb ik off-grid mee besteld maar nu duidelijk is wat je daar voor krijgt doe ik het wel zelf.
Hier zou het met 20m €200 zijn, da's prima want de meerprijs kwam zelfs bovenop de €1500
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Verkeerde benaming, dit is een 4x6+6 AS. Verwarring opgelost.Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 15:55:
[...]
Ik heb het over dit, door BE aan mij verstrekte artikel: https://www.elektramat.nl...el-4x6-per-meter/#details
Dit artikel heet: YMvK-as grondkabel 4x6
Dat is 4x6 AS inclusief litze voor de aarde.
__/`\__/`\__
Klinkt ook logisch thx. Dan dus maar even voor het eerst in 7 jaar betalen voor de energieWolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:28:
[...]
Bij overstappen van leverancier wordt je overschot verrekend met de oude leverancier. Je begint bij de nieuwe leverancier weer op 0.
Is je bestaande groepenkast ook uitgebreid of paste alles in de bestaande kast?The Legend schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 19:31:
Vandaag is mijn installatie ook opgeleverd! Gezellig dagje met Jelco en Nick, hier en daar wat kunnen helpen en we hebben m’n volle groepenkastjes kunnen vastschroeven![]()
Nog even zitten dubben over de plaats van de omvormer en de accu, maar uiteindelijk toch gekozen voor zo compact mogelijk in de hoek. De kans dat ik op korte termijn nog meer accucapaciteit nodig heb acht ik niet heel groot. Dan is de kans groter dat ik alsnog ga voor off-grid. Die kabel ligt er iig al wel vast.
[Afbeelding]
Ik heb zelf m’n groepenkast voorbereid (extra kast bijgeplaatst, en bestaande componenten verplaatst naar de bovenste kast). Je hebt minimaal 8 posities aan ruimte nodig, bij voorkeur direct naast de hoofdschakelaar (aardlekautomaat en kWh-meter).Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:16:
[...]
Is je bestaande groepenkast ook uitgebreid of paste alles in de bestaande kast?
Ik ben toch malle pietje niet!
Dank voor de info. Ik heb duidelijke foto’s van mijn groepenkast opgestuurd (met maar 4 vrije posities). Hierop heb ik geen commentaar of opmerking gehoord van BE.The Legend schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:34:
[...]
Ik heb zelf m’n groepenkast voorbereid (extra kast bijgeplaatst, en bestaande componenten verplaatst naar de bovenste kast). Je hebt minimaal 8 posities aan ruimte nodig, bij voorkeur direct naast de hoofdschakelaar (aardlekautomaat en kWh-meter).
Hadden ze jou wel ingelicht over de noodzaak van extra ruimte in de groepenkast? Ik neem aan dat ze alle benodigde spullen meenemen voor de afgesproken totaalprijs, dus ook een extra kastje mocht uit de foto’s blijken dat het niet gat passen?
Als op de foto voldoende ruimte naast/onder je groepenkast is te zien, dan zullen ze een extra kastje bijplaatsen en de boel daar aansluiten vermoedelijk.Wolly schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:45:
[...]
Dank voor de info. Ik heb duidelijke foto’s van mijn groepenkast opgestuurd (met maar 4 vrije posities). Hierop heb ik geen commentaar of opmerking gehoord van BE.
Hadden ze jou wel ingelicht over de noodzaak van extra ruimte in de groepenkast? Ik neem aan dat ze alle benodigde spullen meenemen voor de afgesproken totaalprijs, dus ook een extra kastje mocht uit de foto’s blijken dat het niet gat passen?
Ik ben toch malle pietje niet!
8 vrije posities lukt precies, dan mogen ze zelf mijn bestaande hoofdschakelaar naar het extra kastje verplaatsen met de MID er naast en de C25 waar mijn hoofdschakelaar zat.
Het zou leuk zijn als ik hun Emat of Chint brol niet betaal wanneer ik Hager bestel.
In de schuur zal dan die 'alarm' schakelaar
Voor off-grid heb ik daar een kastje nodig met 2x 4 posities of 1x 4 als de alarmschakelaar blijft.
Ethernet voor de Deye kan direct in mijn switch en ze trekken standaard 2x 20m ethernet naar de meterkast waar de Deye lan wat mij betreft ook in mag zolang de POE maar weg blijft
Proberen ze daar een meerprijs voor te rekenen dan zet ik daar een streep door (afgesproken met Balans).
De EMS in de meterkast zullen ze heel verrassend met 12V mogen voeden, er komt toch een netsnoer ergens in en of dat van de 12V adapter of dat POE geval is maakt niet uit (er is plek zat incl. ethernet).
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Ik had geen ruimte, hebben er gewoon naast gewerkt.The Legend schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:49:
[...]
Als op de foto voldoende ruimte naast/onder je groepenkast is te zien, dan zullen ze een extra kastje bijplaatsen en de boel daar aansluiten vermoedelijk.
Ik heb sowieso geen idee hoe je dat enigszins betrouwbaar kunt bepalen, vooral als pv opwek daar nog tussendoor fietst.
Wat vinden jullie van de volgende redenering:
- Een dubbele Homewizard van 5.4 kWh is vooral voor privegebruik bedoeld, niet om te handelen, en die wil je tussen 10 en 90% laden en leegtrekken.
- 0.8 maal 5.4 = 4.32 kWh nuttig gebruik, en dat is 9% van de 48 kWh van mijn setje.
Kortom: 9% prive-gebruik?
[EDIT] het is geen valide redenering omdat je dan ook met het nuttig gebruik van het balans setje moet rekenen. Maar het gaat mij er om dat ik iets opgeef dat in de oren van de beoordelaar van de belastingdienst als aannemelijk kan worden beschouwd. Anders maken we er gewoon 10% van?
[ Voor 21% gewijzigd door remotica op 16-12-2025 21:48 . Reden: edit ]
de draden van de meter naar de hoofdschakelaar zijn bijzonder kort, vraag me af of dat haalbaar is naar de nieuwe plek van de hoofdschakelaar.Speedy-Andre schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 21:36:8 vrije posities lukt precies, dan mogen ze zelf mijn bestaande hoofdschakelaar naar het extra kastje verplaatsen met de MID er naast en de C25 waar mijn hoofdschakelaar zat.
Daar krijg je niets voor terug.Speedy-Andre schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 21:36: Het zou leuk zijn als ik hun Emat of Chint brol niet betaal wanneer ik Hager bestel.
Op dit moment lukt dat idd niet, ik heb smeltzekeringen dus ik blijf er af.Source90 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 21:43:
[...]
de draden van de meter naar de hoofdschakelaar zijn bijzonder kort, vraag me af of dat haalbaar is naar de nieuwe plek van de hoofdschakelaar.
[...]
Daar krijg je niets voor terug.
Het spul is ook niets waard dus geen korting snap ik nog wel
Nou ja, eventueel kan het naar de te bouwen off-grid kast maar het blijft me niet bevallen.
Echter kan ik dat zelf plannen en later nog wat Hager bestellen, het gaat om maar 3 stuks.
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
De heren van BE volgens mij ook, hoofdschakelaar zal denk ik niet verplaatst worden als je het niet spanningsloos kan maken (dan moet je ook je zegels verbreken, wil je de draden (van de netbeheerder) gaan verlengen)..Speedy-Andre schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 21:49:
[...]
Op dit moment lukt dat idd niet, ik heb smeltzekeringen dus ik blijf er af.
[ Voor 18% gewijzigd door Source90 op 16-12-2025 22:09 ]
QuarkuS in "Ervaringen met onbalanshandel door Balans Batterij & Energie"Source90 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 22:08:
[...]
De heren van BE volgens mij ook, hoofdschakelaar zal denk ik niet verplaatst worden als je het niet spanningsloos kan maken (dan moet je ook je zegels verbreken, wil je de draden (van de netbeheerder) gaan verlengen)..
Het hangt blijkbaar af van wie er komt wat zegels betreft
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
[ Voor 98% gewijzigd door Wolly op 16-12-2025 22:48 ]
:strip_exif()/f/image/aZwBOTDFSm4DVhuYpgZMXmcF.jpg?f=fotoalbum_large)