Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar
Als de zonnedimmer app het wel lukt om je enphase uit te zetten, kun je dat wel weer automatiseren met de Homeassistant code van Hemertje. . GitHub - hemertje/homeassistant-zonnedimmer: Home Assistant integratie voor ZonneDimmer - beheer zonnepaneel dimmen op basis van elektriciteitsprijzen · GitHubBman schreef op maandag 8 juni 2026 @ 21:07:
Beetje offtopic, maar delen de moeite waard.
Inleiding: enkele weken geleden contact gehad met Enphase waarom PV niet meer op afstand uitgezet kon worden. Ik had dit geautomatiseerd en dat werkte niet meer. Zie link, https://degroenenerds.nl/artikel/je-enphase-micro-omvormers-slim-uitzetten-via-app-cloud-of-home-assistant/
[Afbeelding]
Enphase had update gedaan en de standaard Envoy was niet meer geschikt; moet upgraden naar Envoy metered. Hoge meerkosten natuurlijk waarvoor ik vriendelijk bedankt heb.
Nu vindt ik deze Enexis brief op de mat om PV te laten dimmen tegen €0,25/kWh. Op de site zonnedimmer.nl/dim-mee wordt niet gerept over accu bezitters zoals wij hier. Nieuwsgierig of meerdere NL gebieden deze brief krijgen en of op dit forum al lotgenoten meelezen…? Ik woon in N-Limburg, driehoek Venlo-Nijmegen-Helmond
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Toeval….?
In de avonduren is er een tekort. Als je dan de energie het net op stuurt ontlast je het net.blue eyes schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 09:36:
Ik werd vorige week raar aangekeken door de buurman. Had de overheid niet gezegd de auto niet op te laden tussen 17 en 21 uur?
Generiek klopt de boodschap, maar als je een PV hebt moet je juist laden, anders zou je de opwek het netwerk op sturen, nog meer load.... En als je een accu hebt, of beide.....
De buurman vond het maar raar, de regering was toch niet gek![]()
Ik heb dezelfde brief ontvangenBman schreef op maandag 8 juni 2026 @ 21:07:
Beetje offtopic, maar delen de moeite waard.
Inleiding: enkele weken geleden contact gehad met Enphase waarom PV niet meer op afstand uitgezet kon worden. Ik had dit geautomatiseerd en dat werkte niet meer. Zie link, https://degroenenerds.nl/artikel/je-enphase-micro-omvormers-slim-uitzetten-via-app-cloud-of-home-assistant/
[Afbeelding]
Enphase had update gedaan en de standaard Envoy was niet meer geschikt; moet upgraden naar Envoy metered. Hoge meerkosten natuurlijk waarvoor ik vriendelijk bedankt heb.
Nu vindt ik deze Enexis brief op de mat om PV te laten dimmen tegen €0,25/kWh. Op de site zonnedimmer.nl/dim-mee wordt niet gerept over accu bezitters zoals wij hier. Nieuwsgierig of meerdere NL gebieden deze brief krijgen en of op dit forum al lotgenoten meelezen…? Ik woon in N-Limburg, driehoek Venlo-Nijmegen-Helmond
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Toeval….?
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
Correct. Maar @blue eyes heeft het over auto laden tijdens de avonduren, dan is er in de regel volgens mij juist een tekort (en daardoor hogere prijzen).Ronald schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 09:46:
@Wolly afschalen PV zal over het algemeen met lage of negatieve Epex zijn. Dan wil je de accu laden, niet ontladen ;-)
Dan zou ontladen of zonne-energie het net op gooien dus juist het net ontlasten.
Op landelijk niveau op zich juist, maar op lokaal niveau kan het juist ook tot congestie leiden. EV laden en ook thuisbatterijen (ook de onze) kunnen dan juist lokale netten overbelasten. De netbeheerder heeft daar inzicht in en daarom is zonnedimmer enexis ook per straat en niet eens per dorp. Enexis zegt ook: je achterburen in een andere straat kunnen mogelijk wel in aanmerking komen en jij niet.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 09:51:
[...]
Correct. Maar @blue eyes heeft het over auto laden tijdens de avonduren, dan is er in de regel volgens mij juist een tekort (en daardoor hogere prijzen).
Dan zou ontladen of zonne-energie het net op gooien dus juist het net ontlasten.
Zelf heb je er nauwelijks inzicht in en de (landelijke) prijs is ook geen goede indicator. Beste lokale indicator waar je zelf nog bijkunt (maar niet leidend is), is dus het lokale voltage. Gaat die richting 250+V, dan EV laden (en/of zonnedimmen
[ Voor 11% gewijzigd door scoobs op 09-06-2026 10:01 ]
De burger heeft geen inzicht in de lokale belasting, de overheid zegt zelf dat tussen 1600-2100 de belasting te hoog is door afname.Get!em schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 09:59:
[...]
Op landelijk niveau op zich juist, maar op lokaal niveau kan het juist ook tot congestie leiden. EV laden en ook thuisbatterijen (ook de onze) kunnen dan juist lokale netten overbelasten. De netbeheerder heeft daar inzicht in en daarom is zonnedimmer enexis ook per straat en niet eens per dorp. Enexis zegt ook: je achterburen in een andere straat kunnen mogelijk wel in aanmerking komen en jij niet.
Zelf heb je er nauwelijks inzicht in en de (landelijke) prijs is ook geen goede indicator. Beste lokale indicator waar je zelf nog bijkunt (maar niet leidend is), is dus het lokale voltage. Gaat die richting 250+V, dan EV laden (en/of zonnedimmen).
In het algemeen kan je wel stellen dat invoeden tussen 16.00-21.00 dus beter is dan niet invoeden. De buurman van @blue eyes is dus zo gek nog niet.
Wolken/Zon/Wolken op de PV van mij en de buren is ook mooi zichtbaar op de Voltage grafiek. Scheelt zo 2 to 4V.
Juni is een rustigere maand. Geen 4000 euro per MW tot nu toe wat toch wel de krenten in de pap zijn.
[ Voor 1% gewijzigd door Moby op 09-06-2026 10:27 . Reden: Juni, niet mei ]
Kink FM radio player. Doet aan ultracrepidarianisme
Zonder die uitschieters is het helemaal prutMoby schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:10:
Hee maar ehm, dit topic gaat best snel af en toe. Is het een idee om het in ieder geval over Balans energie te hebben?
Mei is een rustigere maand. Geen 4000 euro per MW tot nu toe wat toch wel de krenten in de pap zijn.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Juni inderdaad.... maar basis verdiensten zijn op zich prima. Gemiddeld iets hogere avondprijzen dan in mei. Niet echt veel en Day Ahead is regelmatig hoger.Moby schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:10:
Hee maar ehm, dit topic gaat best snel af en toe. Is het een idee om het in ieder geval over Balans energie te hebben?
Mei is een rustigere maand. Geen 4000 euro per MW tot nu toe wat toch wel de krenten in de pap zijn.
Trouwens, toch met dat lokale net, en voltage. Ik ben dus benieuwd wat de Deye gaat doen als er een export activatie gestuurd wordt en het voltage gaat over de drempel heen van 252V. Ik zie die kans nog wel voorbijkomen hier met de grote sprongen die er in voltage veroorzaakt worden door activaties.
Met exports krijgt voltage een flinke bump. Als er straks aFRR activaties zijn (rond lunch niet ongewoon), en panelen van buren op zuidgericht staan ook vol aan, dan gaan we zo van 248 + 4 naar 252V. Je ziet in de grafiek de PV power direct relateren met voltage. En ook met de Deye Exports. Ik kan in afgelopen 2 weken al meerdere momenten terugvinden dat het 251V wordt door exports.
/f/image/fq6wY4GYIJJa3u9DDm85lbgM.png?f=fotoalbum_large)
Snachts met import duikt ie zo naar beneden -->
Het bericht was al wat weggezakt, maar ik hoop dat we eindelijk (!) weer eens wat horen van @Balans Energie .JeVe schreef op donderdag 4 juni 2026 @ 13:26:
Er zit wel iets aan te komen. Begreep via via dat er op zeer korte termijn een grote aankondiging komt.
:strip_exif()/f/image/BD4l2SpYIUaINalfDS3XDUbv.png?f=user_large)
Hier slingert het vrolijk tussen 225 en 245 , dus lijkt me prima voorlopig. (locatie Groningen Zuid)
Ja, ik ook.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:25:
[...]
Het bericht was al wat weggezakt, maar ik hoop dat we eindelijk (!) weer eens wat horen van @Balans Energie .
Begreep dat de 16kW Export (voor iedereen die dat nog niet heeft) update ook nog wel uitgerold gaat worden bij iedereen, tbv Tennet diensten. Tenminste, toen ik er om vroeg recent.
Betekent dat dat mijn huis stroomloos wordt tijdens de update als ik de offgrid heb? En/of klooien met de "ATS" en dan alsnog alles in huis moeten uitzetten?Get!em schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:48:
[...]
Ja, ik ook.
Begreep dat de 16kW Export (voor iedereen die dat nog niet heeft) update ook nog wel uitgerold gaat worden bij iedereen, tbv Tennet diensten. Tenminste, toen ik er om vroeg recent.
Ik zie het ook niet verbeteren.
Het dilemma | PICASSO: minder negatieve onbalansprijzen, goed voor de onbalansmarkt?Waarom komt regeltoestand 2 veel vaker voor?
‘Wind en zon leveren op de day-aheadmarkt steeds minder op. Wanneer onbalansprijzen negatief zijn, kan het extra geld opleveren om je wind- of zonnepark dan af te schakelen, te curtailen. Batterijen reageren steeds sneller op prijssignalen, en vooral op de publicatie van de balansdelta van TenneT. Deze 2 fenomenen leidden al tot een toename vóór het implementeren van PICASSO. Van 2016 tot en met 2023 zaten we gemiddeld circa 8 procent van de tijd in regeltoestand 2. In 2024 steeg dat naar ongeveer 16,8 procent, in 2025 naar 27,3 procent. Dit jaar zitten we inmiddels rond de 40 procent van de tijd in regeltoestand 2, met maandelijkse uitschieters naar 50 procent. Dat is een enorme stijging.’
Daarnaast is dit ook niet per se positief voor ons.
TenneT onderzoekt een maatregel voor de Nederlandse onbalansmarkt. Bij ernstige schommelingen op het elektriciteitsnet kan de publicatie van de prijscomponent in de balansdelta met 15 minuten worden vertraagd. De maatregel moet ongewenste reacties van marktpartijen beperken, maar kan tegelijkertijd gevolgen hebben voor de aansturing van batterijen en andere flexibele assets.
TenneT overweegt vertraging van onbalansprijs met 15 minuten: wat betekent dat voor batterijen en energiesturing?Wat betekent dit voor batterij-exploitanten?
Voor partijen die hun batterij volledig sturen op basis van de publieke balansdelta kan de impact aanzienlijk zijn. Zonder actuele prijsinformatie wordt het veel lastiger om tijdens hetzelfde kwartier te reageren op verwachte onbalansopbrengsten.
De maatregel lijkt daarmee vooral gericht op strategieën die sterk reactief zijn en hoofdzakelijk gebaseerd zijn op het volgen van publieke prijssignalen.
Partijen die daarnaast gebruikmaken van eigen voorspellingsmodellen, marktdata, weersinformatie en geavanceerde algoritmes zullen naar verwachting minder geraakt worden. Zij kunnen blijven sturen op verwachte onbalansontwikkelingen in plaats van uitsluitend op de actuele prijsindicatie.
[ Voor 38% gewijzigd door Wolly op 09-06-2026 11:03 ]
/speculatie modus: wellicht dat EPEX/Intraday handel op korte termijn actief wordt? In laatste update van Balans werd gesproken over ‘binnen afzienbare tijd’:Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:25:
[...]
Het bericht was al wat weggezakt, maar ik hoop dat we eindelijk (!) weer eens wat horen van @Balans Energie .
We gaan daarom binnen afzienbare tijd starten met volledige onbalanshandel, epex day ahead en intra day
Ja. Ik denk dan ook dat niet zomaar gebeurt, want dat zal/kan een hoop issues geven. Zoals ik begreep kan Balans (nu iig) zelf ook nog niet dit soort updates pushen.India Sierra schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:56:
[...]
Betekent dat dat mijn huis stroomloos wordt tijdens de update als ik de offgrid heb? En/of klooien met de "ATS" en dan alsnog alles in huis moeten uitzetten?
[ Voor 10% gewijzigd door zunrob op 09-06-2026 11:21 ]
Ik denk dat de TL;DR van de onbalanshandel ook is dat het een broken concept is. Ons grootste probleem is transport capaciteit, en dat is nu net waar onbalans handel geen rekening mee houd. Ik had graag een opt-out gedaan, om gewoon EPEX te doen totdat AFFR er is.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:59:
[...]
Ik zie het ook niet verbeteren.
[...]
Het dilemma | PICASSO: minder negatieve onbalansprijzen, goed voor de onbalansmarkt?
Daarnaast is dit ook niet per se positief voor ons.
[...]
[...]
TenneT overweegt vertraging van onbalansprijs met 15 minuten: wat betekent dat voor batterijen en energiesturing?
Nee, ik ben netjes door Don benaderd om eerst wat aanvullende gegevens aan te leveren. (zoals een serienummer van de Deye, en een foto van de LAN stick in de Deye). Wel heb ik geen off-grid, en zodoende hebben ze het ook direct kunnen doorvoeren. De Deye was 2x binnen een half uur eventjes afwezig.India Sierra schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:56:
[...]
Betekent dat dat mijn huis stroomloos wordt tijdens de update als ik de offgrid heb? En/of klooien met de "ATS" en dan alsnog alles in huis moeten uitzetten?
Nog steeds blij met de upgrade, vanochtend weer 2 verkoop activaties gezien met export > 15 kW. Scheelt toch net wat op dagen als dit waar de accu hoogstwaarschijnlijk wel vol komt. Dan verkoop ik in de ochtend voor relatief hogere prijzen meer.
Intraday kunnen ze inderdaad al!Yaay schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:06:
[...]
/speculatie modus: wellicht dat EPEX/Intraday handel op korte termijn actief wordt? In laatste update van Balans werd gesproken over ‘binnen afzienbare tijd’:
[...]
BronDaaraan toevoegend vanaf volgend kwartaal kunnen we ook intra-day inkopen. Dat geeft extra flexibiliteit om dit soort momenten op te kunnen vangen tijdens de dag zelf.
Uit onderstaand stuk begrijp ik dat ze wel eerst starten met de andere handel en dan pas BSP.
BronHet team is inmiddels uitgebreid en we hebben nu de capaciteit om dit parallel op te zetten. We gaan daarom binnen afzienbare tijd starten met volledige onbalanshandel, epex day ahead en intra day
Zodra de BSP-registratie rond is, breiden we dit direct uit met aFRR en andere flexibiliteitsdiensten.
[ Voor 5% gewijzigd door Wolly op 09-06-2026 11:18 ]
Niet veel anders dan nu. Balans trekt zich niets aan van de NEN505491 norm en levert de omvormer af met een max toegestaan continue netvoltage van 260V.Get!em schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:19:
[...]
Trouwens, toch met dat lokale net, en voltage. Ik ben dus benieuwd wat de Deye gaat doen als er een export activatie gestuurd wordt en het voltage gaat over de drempel heen van 252V. Ik zie die kans nog wel voorbijkomen hier met de grote sprongen die er in voltage veroorzaakt worden door activaties.
Geen idee.... ben ook benieuwd.India Sierra schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:56:
[...]
Betekent dat dat mijn huis stroomloos wordt tijdens de update als ik de offgrid heb? En/of klooien met de "ATS" en dan alsnog alles in huis moeten uitzetten?
Maar ik schat zomaar in, dat het inderdaad via bypass moet, omdat de Deye opnieuw opstart, mogelijk 2x?
Haha, ok. Staat die setting in de Deye?scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:18:
[...]
Niet veel anders dan nu. Balans trekt zich niets aan van de NEN505491 norm en levert de omvormer af met een max toegestaan continue netvoltage van 260V.
Alle reactieve/publieke diensten hebben er last van. Hopelijk is straks aFRR actief, dat is niet-publiek, en proactief. Dan hebben we er minder last van.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 10:59:
[...]
Ik zie het ook niet verbeteren.
[...]
Het dilemma | PICASSO: minder negatieve onbalansprijzen, goed voor de onbalansmarkt?
Daarnaast is dit ook niet per se positief voor ons.
[...]
[...]
TenneT overweegt vertraging van onbalansprijs met 15 minuten: wat betekent dat voor batterijen en energiesturing?
@Get!em voor je settings: VDE4105 is een goede algemene setting voor als je nen compliant wilt zijn.
[ Voor 34% gewijzigd door scoobs op 09-06-2026 11:41 ]
Ik pas die settings in de Deye niet zomaar aan nu. Balans doet op afstand ook lezen en wijzigen en geen zin in conflicterende en ongeteste settings icm balans aansturing.scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:39:
Er is een zekere ironie dat de day-ahead markt momenteel de meest lucratieve markt is.
@Get!em voor je settings: VDE4105 is een goede algemene setting voor als je nen compliant wilt zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door Get!em op 09-06-2026 11:41 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
@paQ Klopt, en je vraagt je af waarom ze niet gewoon al enige tijd terug op day-ahead over zijn gestapt. Ik dacht dat het onderdeel was van de flexovereenkomst.
[ Voor 29% gewijzigd door scoobs op 09-06-2026 11:44 ]
Ah, well, mijn andere belang is dat ze die lokale trafo hier gaan vernieuwen en die MS en LS kabel onder mijn huis en door mijn tuin niet meer gaan gebruiken. Dus even over de 252V heen is ook weer leuk signaal naar netbeheerder.....scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:43:
@Get!em Als je het dan toch graag aangepast wilt hebben: Balans heeft in Art2.1 van de kortingsovereenkomst vermeld dat ze de omvormer aansluiten conform geldende NEN normen. Als ze het niet willen aanpassen voor je zijn ze in overtreding van hun eigen contract. Just saying, geen idee hoe belangrijk het voor je is.
Edit, Solarman rapporteert Grid Voltage Protection High 265V en overvoltage U op 260V..... en profiel staat idd op "general standard" ipv een specifiek profiel.
[ Voor 10% gewijzigd door Get!em op 09-06-2026 11:57 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
jup, wat dat betreft.... onveiliger.paQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:49:
...en je apparaten in huis
Dat komt omdat ze dat eerst helemaal niet zagen zitten en er geen capaciteit voor wilden inzetten. "Tijd verspillen" was de term ervoor.scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:43:
@paQ Klopt, en je vraagt je af waarom ze niet gewoon al enige tijd terug op day-ahead over zijn gestapt. Ik dacht dat het onderdeel was van de flexovereenkomst.
14 januariDat lijkt logisch, maar in de praktijk is dat vaak niet de beste keuze.
Drie maanden later bleek het wel interessant omdat het BSP verhaal langer duurt.
8 aprilHet oorspronkelijke plan was om te wachten met fulltime handel tot we officieel BSP waren en aFRR konden leveren. Het idee daarachter was simpel: geen tijd verspillen aan tussenfases. Door de vertraging bij TenneT gaan we daar niet meer op wachten.
Het team is inmiddels uitgebreid en we hebben nu de capaciteit om dit parallel op te zetten. We gaan daarom binnen afzienbare tijd starten met volledige onbalanshandel, epex day ahead en intra day
Klopt natuurlijk niets van de redenering omdat, zoals je zelf ook zegt, die andere markten al vanaf dag 1 expliciet genoemd worden op de website.
Ik heb die setting zelf aangepast, ook naar VDE4105, nadat ik met Balans gebeld en afgestemd had.Get!em schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 11:41:
[...]
Ik pas die settings in de Deye niet zomaar aan nu. Balans doet op afstand ook lezen en wijzigen en geen zin in conflicterende en ongeteste settings icm balans aansturing.
Ik verwacht eigenlijk dat nieuwe installaties standaard nu met deze instellingen weg worden gezet. Even bellen en zelf aanpassen dus.
[ Voor 14% gewijzigd door zunrob op 09-06-2026 12:16 ]
Gisternavond:
:strip_exif()/f/image/mpOYeoiKBEBYSLz6AtqLt8pz.jpg?f=fotoalbum_large)
Vandaag, uurtje geleden:
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
Het biedt mi wel echt waardevolle inzichten.
Die kous is trouwens wel (veel) heter dan 60 geweest hoor.
[ Voor 66% gewijzigd door paQ op 09-06-2026 12:38 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dat is een recente installatie met de kabels met gevlochten buitenmantels?shaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:33:
All, Ik heb sinds dit weekend ook uitlezing met dank aan het @paq script ook uitlezing van mijn BMS'en. Wat opvalt is dat Batterij 2 zich significant anders gedraagt dan de andere 4. Hier wat screenshots. De rode kabel op deze batterij voelt ook flink warmer aan dan de rest, is echter nog wel gewoon vast te pakken. Kapjes er afgehaald en er is toch wel wat verkleuring en beschadiging te zien. Temperatuur op het contactpunt +/- 60 graden tijdens activatie waar de rest 35 graden blijft. Zometeen maar even bellen met Jelco.
Gisternavond:[Afbeelding]
Vandaag, uurtje geleden:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Zo te zien generatie 1 accu.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:37:
[...]
Dat is een recente installatie met de kabels met gevlochten buitenmantels?
yep, wel apart dat de amperages dan zoveel hoger zijn, Je zou bij de hogere kabel weerstand juist een lagere stroom verwachten en dat zie je nu juist niet, of denk ik verkeerdpaQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:35:
Wellicht slecht geknepen exemplaar.
Het biedt mi wel echt waardevolle inzichten.
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
Installatie van 27-5, dus staat er een kleine 2 wekenWolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:37:
[...]
Dat is een recente installatie met de kabels met gevlochten buitenmantels?
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
Ja je zou zeggen dat ie dan de minste stroom pakt en geeft...shaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:41:
[...]
yep, wel apart dat de amperages dan zoveel hoger zijn, Je zou bij de hogere kabel weerstand juist een lagere stroom verwachten en dat zie je nu juist niet, of denk ik verkeerd
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Gaat de Deye dan nog even uit?zunrob schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:15:
[...]
Ik heb die setting zelf aangepast, ook naar VDE4105, nadat ik met Balans gebeld en afgestemd had.
Ik verwacht eigenlijk dat nieuwe installaties standaard nu met deze instellingen weg worden gezet. Even bellen en zelf aanpassen dus.
Volgende week vrijdag zijn ze hier om kabels te checken. Kan ik dit mooi meenemen.
Alleen een gridzijdige herstart. (moet opnieuw synchen)Get!em schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:45:
[...]
Gaat de Deye dan nog even uit?
Volgende week vrijdag zijn ze hier om kabels te checken. Kan ik dit mooi meenemen.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Heb je een foto van de achterkant van de accu's? Ben wel benieuwd hoe deze zijn aangesloten.shaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:41:
[...]
yep, wel apart dat de amperages dan zoveel hoger zijn, Je zou bij de hogere kabel weerstand juist een lagere stroom verwachten en dat zie je nu juist niet, of denk ik verkeerd
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Hier het aansluitschema, batterij 2 is de eerste op de Deye.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:47:
[...]
Heb je een foto van de achterkant van de accu's? Ben wel benieuwd hoe deze zijn aangesloten.
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
De kabel zelf zit wel voldoende strak aan de pod?
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Omdat het de 1e is dan is de verbrande kabel dus de afgaande kabel naar de andere modules?shaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:54:
[...]
Hier het aansluitschema, batterij 2 is de eerste op de Deye.
[Afbeelding]
Ik zou iedereen die nog BTW kan aftrekken een warmtebeeldcamera aanraden als onderdeel van de installatie.
[ Voor 10% gewijzigd door Wolly op 09-06-2026 12:58 ]
Als de kabel die de eerste batterij doorlust naar de tweede wat veel weerstand heeft, dan heeft de rest van het pack automatisch meer weerstand, en doet het verhoudingsgewijs minder. Gezien de verkleuring is dat exact wat aan de hand is.shaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:54:
[...]
Hier het aansluitschema, batterij 2 is de eerste op de Deye.
[Afbeelding]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
yep. dat denk ik ook.scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:08:
[...]
Als de kabel die de eerste batterij doorlust naar de tweede wat veel weerstand heeft, dan heeft de rest van het pack automatisch meer weerstand, en doet het verhoudingsgewijs minder. Gezien de verkleuring is dat exact wat aan de hand is.
edit:
interne busbar nadraaien en voor de zekerheid de kabel vervangen. Dan heb je weer een visuele notificatie als dat het niet oplost.
edit edit: Dat zegt overigens nog niets over de rest van het interne busbar traject. Dat kan zich nu onmogelijk uiten.
[ Voor 25% gewijzigd door paQ op 09-06-2026 13:16 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ik dacht dat alleen gen 1 een schakelaar achterop heeft (zie foto), maar gezien de installatiedatum moet dit gen 3 zijn. Blijkbaar hebben die ook een schakelaar achterop.paQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:49:
volgens mij is dit gewoon 3e hoor
Snap ik niet helemaal, deze accu pakt -11A, de andere 3 x-6 = -18A.scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:08:
[...]
Als de kabel die de eerste batterij doorlust naar de tweede wat veel weerstand heeft, dan heeft de rest van het pack automatisch meer weerstand, en doet het verhoudingsgewijs minder. Gezien de verkleuring is dat exact wat aan de hand is.
Er gaat dus meer stroom door de verbrande kabel dan er in deze accu gaat. Zou deze accu dan niet het grootste deel van de stroom moeten pakken?
Die schakelaar is om de BMS aan en uit te zetten.zunrob schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:11:
[...]
Ik dacht dat alleen gen 1 een schakelaar achterop heeft (zie foto), maar gezien de installatiedatum moet dit gen 3 zijn. Blijkbaar hebben die ook een schakelaar achterop.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Bij laden pakt ie meer, en bij ontladen geeft ie het meest.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:12:
[...]
Snap ik niet helemaal, deze accu pakt -11A, de andere 3 x-6 = -18A.
Er gaat dus meer stroom door de verbrande kabel dan er in deze accu gaat. Zou deze accu dan niet het grootste deel van de stroom moeten pakken?
Stroom komt op de linkerpod binnen, tot daar alles goed. daarna ontstaat er ergens een veel te hoge weerstand. Dat uit zich in hitte en veel minder stroom voor het overige deel van de stack.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij
Zie aansluitschema. Voor zover ik die aan elkaar kan linken met de foto: De linker kabel is vanaf de Deye, naar primair accu, de verkleurde kabel is de kabel die naar opvolgende accu's gaat.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:12:
[...]
Snap ik niet helemaal, deze accu pakt -11A, de andere 3 x-6 = -18A.
Er gaat dus meer stroom door de verbrande kabel dan er in deze accu gaat. Zou deze accu dan niet het grootste deel van de stroom moeten pakken?
De weerstand/warmte zorgt er dus voor dat de rest van de batterijen geen prik krijgt.
Zelfde effect zag ik hier ook. Vanaf de hogere weerstand doen alle volgende batterijen nauwelijks meer mee. Bij mij zat de verhoogde weerstand ook aan de kabel van primaire batterij naar opvolgende batterij. Bij mij wel aan het uiteinde van die kabel (dus op aansluitpunt opvolgende batterij).
[ Voor 15% gewijzigd door Get!em op 09-06-2026 13:20 ]
In theorie is met correcte bedrading het weerstandspad van elke accu gelijk. (Het idee van parallel aansluiten) Als je aan een van de twee kanten een slecht contact hebt, hebben alle accu's erachter dus minder weerstand.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:12:
[...]
Snap ik niet helemaal, deze accu pakt -11A, de andere 3 x-6 = -18A.
Er gaat dus meer stroom door de verbrande kabel dan er in deze accu gaat. Zou deze accu dan niet het grootste deel van de stroom moeten pakken?
Als aan de andere kant bijvoorbeeld van deze accu naar de volgende een connector slecht was, dan zou je juist zien dat deze accu significant minder werk verricht dan de anderen.
[ Voor 14% gewijzigd door scoobs op 09-06-2026 13:17 ]
En leg alvast flink wat reserve-onderdelen op de plank van de modules, om te voorkomen dat men wekenlang met minder accu's moet draaien én extra kosten heeft door minder saldering over de accu + hogere inkoopprijzen.ecn1985 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:14:
@Balans Energie huur een beginnende electromonteur (stage) in stuur die op pad met een momentsleutel, warmtebeeld camera en reserve kabels, laat deze bij iedereen alle aansluitingen controleren alles op de 'nieuwe' manier aansluiten en een testprotocol doorlopen. Na een maand ben je er zeker van dat alles correct en op dezelfde manier is aangesloten en op het juiste moment is vastgezet
Eens, direct doorpakken, eerst de basis goed neerzetten en zorgen dat alle geplaatste systemen gecontroleerd worden en tevens er voor zorgen dat nieuwe installaties volgens een vast protocol worden geplaatst en getest.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:21:
[...]
En leg alvast flink wat reserve-onderdelen op de plank van de modules, om te voorkomen dat men wekenlang met minder accu's moet draaien én extra kosten heeft door minder saldering over de accu + hogere inkoopprijzen.
Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij
aansluitschema komt overeen, dat is dus in orde.paQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:08:
@shaft83 Even een sanitycheck. Klopt de bekabeling daadwerkelijk met het schema van het plaatje?
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
Die wil ik best proberen aan te draaien maar moet alles dan van spanning af? Ik heb geen DC schakelaar tussen omvormer en batterijenpaQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 12:56:
Het is dan wel de interne busbar, met name de rechter pod, of een slecht gekrompen kabel.
De kabel zelf zit wel voldoende strak aan de pod?
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
was team Den Haag hierscoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:11:
@shaft83 welk team had jij over de vloer?
Ik vind het wel "grappig" hoeveel issues er zijn met slechte connectoren, en hoe gemakkelijk dat dit toch is op te lossen met een 10 minuten durend protocol en 250 euro aan testmateriaal.
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
Niks doen, Balans bellen en het hen laten oplossen. Als ze geen goed testprotocol willen doen, dan mogen ze gewoon terugkomen. Ze mogen je dankbaar zijn dat je hun problemen voor ze vind.shaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:26:
[...]
Die wil ik best proberen aan te draaien maar moet alles dan van spanning af? Ik heb geen DC schakelaar tussen omvormer en batterijen
[ Voor 17% gewijzigd door scoobs op 09-06-2026 13:30 ]
Mja. Is wel het verstandigste, maar ik werk graag onder spanningshaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:26:
[...]
Die wil ik best proberen aan te draaien maar moet alles dan van spanning af? Ik heb geen DC schakelaar tussen omvormer en batterijen
iig geïsoleerde schroevendraaier nemen zodat je geen metalen delen raakt.
Maar dat is echt alleen als je het zelf gaat doen.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ze zullen toch moeten komen om de kabel en zo te zien ook het aansluitpunt te vervangen.scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:28:
[...]
Niks doen, Balans bellen en het hen laten oplossen. Als ze geen goed testprotocol willen doen, dan mogen ze gewoon terugkomen. Ze mogen je dankbaar zijn dat je hun problemen voor ze vind.
Daarnaast moeten ze de schade aan de binnenkant onderzoeken (interne busbar en verbindingen).
Team Den Haag is al vele maanden berucht in dit topic. Als die langskomen weet je eigenlijk wel dat je alles moet nalopen.paQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:30:
[...]
Naja. Als het de interne busbar is kunnen ze daar weinig aan doen.
@paQ Dit probleem kan niet door de interne busbar connecties komen. Die had alleen invloed op de bekabeling die er intern aan vastgemaakt was. Dit lijkt gewoon slecht montagewerk/slechte kabels te zijn.Wolly schreef op zaterdag 6 juni 2026 @ 21:05:
[...]
Kan je het hier goed zien?
[Afbeelding]
Is het inmiddels eigenlijk opgelost @Nomad ?
[ Voor 13% gewijzigd door scoobs op 09-06-2026 13:38 ]
Ja zou kunnen.scoobs schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:36:
[...]
@paQ Dit probleem kan niet door de interne busbar connecties komen. Die had alleen invloed op de bekabeling die er intern aan vastgemaakt was. Dit lijkt gewoon slecht montagewerk/slechte kabels te zijn.
Maar in dit laatste geval denk ik dat de busbar zelf niet goed aan de pod zit of de kabel gewoon niet vast zit.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Denk het laatste, ik zie ook een verbrand randje. En de rode kleur van de gehele connector op de accu is ook lichter geworden.paQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:39:
[...]
Ja zou kunnen.
Maar in dit laatste geval denk ik dat de busbar zelf niet goed aan de pod zit of de kabel gewoon niet vast zit.
We krijgen geen vergoeding, maar ik ben per heden over op de contract van Balans.
Dit terwijl ik de accu’s nog niet heb, die zouden afgelopen vrijdag geplaatst worden maar de monteur was fysiek verhinderd.
Nu komen ze 29 jun weer, dus tot die tijd wil ik voorkomen te leveren bij extreem negatieve prijzen (-12ct en negatiever).
Het lijkt te werken, in de zin dat alles in de app functioneert. Er is nog niet afgeschaald obv EPEX.
In de app kan je ook makkelijk deze instellingen aanpassen, dus t.z.t. kan ik het zo weer uitzetten.
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
Ik ben het hier helemaal mee eens, ik denk dat over 1,5jr er een leuke API in de EMS moet zitten, of aFRR moet gigantisch lucratief zijn, of dat ding gaat idd de deur uit. In het verlengde daarvan: die paar euro per dag winst die we nu maken met onbalans handel zijn mij persoonlijk de tientallen kWh's in/export per dag niet waard. Dan kies ik er liever voor om niet te handelen, en slijtage aan het systeem te voorkomen, dat is mij 2-3 euro per dag niet waard. De marge wordt natuurlijk ook veel kleiner af 2027. Gelukkig blijft de NOM / offgrid value proposition voor altijd, daar was het mij ook meer om te doen.overhyped schreef op maandag 8 juni 2026 @ 00:54:
Feit is (voor mij) dat een losse handelaar die zich niets van mijn huis aantrekt en geen signalen afgeeft aan mijn huis na twee jaar de deur uit gaat.
Heeft iemand een shopping list op Aliexpress om de BMS'en te kunnen uitlezen? Nu dat nog kan tot 1 juli zonder importtarieven.. En ook een foolproof guide hiervoor? (Kan niet solderen!). Lijkt me geen overbodige luxe om die uit te kunnen lezen gezien de berichten de laatste tijd. Ik heb ethernet naast de Deye.
[ Voor 9% gewijzigd door GerritFrans op 09-06-2026 15:09 ]
Werkt zonnedimmer dan op basis van de onbalansprijzenPuppetmaster schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 14:38:
Ik ben ook al met Zonnedimmer aan de slag!
We krijgen geen vergoeding, maar ik ben per heden over op de contract van Balans.
Dit terwijl ik de accu’s nog niet heb, die zouden afgelopen vrijdag geplaatst worden maar de monteur was fysiek verhinderd.
Nu komen ze 29 jun weer, dus tot die tijd wil ik voorkomen te leveren bij extreem negatieve prijzen (-12ct en negatiever).
Het lijkt te werken, in de zin dat alles in de app functioneert. Er is nog niet afgeschaald obv EPEX.
In de app kan je ook makkelijk deze instellingen aanpassen, dus t.z.t. kan ik het zo weer uitzetten.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Zoek even tussen de pins, of kijk even op mijn git /paqpaqpaqbumble_bee schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 14:40:
[...]
Ik ben het hier helemaal mee eens, ik denk dat over 1,5jr er een leuke API in de EMS moet zitten, of aFRR moet gigantisch lucratief zijn, of dat ding gaat idd de deur uit. In het verlengde daarvan: die paar euro per dag winst die we nu maken met onbalans handel zijn mij persoonlijk de tientallen kWh's in/export per dag niet waard. Dan kies ik er liever voor om niet te handelen, en slijtage aan het systeem te voorkomen, dat is mij 2-3 euro per dag niet waard. De marge wordt natuurlijk ook veel kleiner af 2027. Gelukkig blijft de NOM / offgrid value proposition voor altijd, daar was het mij ook meer om te doen.
Heeft iemand een shopping list op Aliexpress om de BMS'en te kunnen uitlezen? Nu dat nog kan tot 1 juli zonder importtarieven.. En ook een foolproof guide hiervoor? (Kan niet solderen!). Lijkt me geen overbodige luxe om die uit te kunnen lezen gezien de berichten de laatste tijd. Ik heb ethernet naast de Deye.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Goed punt!paQ schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 14:47:
[...]
Werkt zonnedimmer dan op basis van de onbalansprijzen
Het werkt obv EPEX prijzen idd, dus misschien is het idd niet van toepassing… 🤔
Wel jammer, want het leek een makkelijke quickfix, zal me er dan toch even verder in moeten verdiepen.
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
https://github.com/scobbyd/ha-energy-management
Maar eigenlijk komt het erop neer dat je in de deye solar export uit moet zetten op basis van balans prijzen. Da's een software toggle.
[ Voor 18% gewijzigd door scoobs op 09-06-2026 15:12 ]
Ah, jij ervaart met 70mm2 kabels ook nog wel die temperaturen dus. Ik heb ze dit weekend ook gemonteerd, en na lange maximale belasting (meer dan een half uur 12kW) werden de nieuwe kabels bij mij ook wel 55 graden. Maar de oude kabels heb ik boven de 80 graden gemeten.GerritFrans schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 14:42:
Als ik de foto van de rode kabel zie van Shaft83, lijkt mij de eindhuls/oog de oorzaak van de over-verhitting. Bij mij zijn de zelfgeperste ogen ruim 4,5 mm dik op het vlakke stuk. Ook heb ik geen gat daar waar de kabel eindigt, dus meer materiaal om de stroom daar te geleiden. Het oog op deze foto lijkt me best wat dunner. Mijn theorie is, dat dunne ogen, vooral met die gaten erin, een veel kleine dwars doorsnede/oppervlakte hebben dan de kabel. Deze kabels door Balans gebruikt, hebben meen ik 50mm2 doorsnede/oppervlakte . Dan moet dezelfde stroomsterkte aan het uiteinde door dat best dunne lipje van de kabel, voordat hij die strip raakt, waardoor er veel meer weerstand daar ter plekke is , en dus warmte ontstaat. Bij mij blijven alle eind-ogen dezelfde temp als de kabels houden.(tussen 28 en 32 graden achter de accu) Wel is bij mij dus elke accu direct op de busbars aangesloten, en vandaar met 70mm2 kabels naar de Deye, die vrijwel nooit warmer worden bij de Deye dan 55 graden. Door deze manier van direct aansluiten op de busbars, krijgen vooral de 50mm2 kabels van de akku's veel lagere stroomsterkten door zich heen.
Ik ben toch malle pietje niet!
:strip_exif()/f/image/XuBeob2poEdMMf1oMV6zuJ7v.jpg?f=fotoalbum_large)
Warmtepomp: PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D // PV: Solaredge 13.850 Wp // EV
LilyGO T-CAN485 Is benoemd, maar dit is alleen wifi. Te koop bij tinytronics voor vergelijkbaar of minder dan Ali.bumble_bee schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 14:40:
[...]
Ik ben het hier helemaal mee eens, ik denk dat over 1,5jr er een leuke API in de EMS moet zitten, of aFRR moet gigantisch lucratief zijn, of dat ding gaat idd de deur uit. In het verlengde daarvan: die paar euro per dag winst die we nu maken met onbalans handel zijn mij persoonlijk de tientallen kWh's in/export per dag niet waard. Dan kies ik er liever voor om niet te handelen, en slijtage aan het systeem te voorkomen, dat is mij 2-3 euro per dag niet waard. De marge wordt natuurlijk ook veel kleiner af 2027. Gelukkig blijft de NOM / offgrid value proposition voor altijd, daar was het mij ook meer om te doen.
Heeft iemand een shopping list op Aliexpress om de BMS'en te kunnen uitlezen? Nu dat nog kan tot 1 juli zonder importtarieven.. En ook een foolproof guide hiervoor? (Kan niet solderen!). Lijkt me geen overbodige luxe om die uit te kunnen lezen gezien de berichten de laatste tijd. Ik heb ethernet naast de Deye.
@Speedy-Andre had nog deze suggestie, maar nog niet gezien of dat werkt
Speedy-Andre in "Ervaringen met onbalanshandel door Balans Batterij & Energie"
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Naar alle waarschijnlijkheid komt dit doordat ze niet kruislings waren aangesloten.
Dit is nu aangepast en meteen zijn ook de interne aansluitingen gecontroleerd (niets geks gevonden, heb wel de “slechte” serie).
Een lilygo heb ik zojuist besteld, de monteur was vandaag al bij iemand anders geweest die de accu’s zelf uitlas. Dit ga ik nu ook maar eens doen.
Hier overigens niemand van team Den Haag die destijds de installatie had gedaan, deze kwam uit Weert.
Van klussen krijg je grijze haren
Nog niet mee begonnen maar het is wel binnen, er zat een weekje met migraine in de wegRonald schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:17:
[...]
LilyGO T-CAN485 Is benoemd, maar dit is alleen wifi. Te koop bij tinytronics voor vergelijkbaar of minder dan Ali.
@Speedy-Andre had nog deze suggestie, maar nog niet gezien of dat werkt
Speedy-Andre in "Ervaringen met onbalanshandel door Balans Batterij & Energie"
https://github.com/egnor/wt32-eth01
Onderaan zie ik dat hij met EspHome te flashen is, er is een seriële interface nodig want er zit geen usb op.
[ Voor 12% gewijzigd door Speedy-Andre op 09-06-2026 17:53 ]
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW Atlantic Ex V3 200l coil. Gasloos 8-2016, 8620Wp, Panasonic J 7kW radiatoren, 48,2kWh BE manual
Team Den Haag, zit daar ook een officiële bedrijfsnaam aan verbonden? Ik heb eerder namen als BeterStroom en Aqsa voorbij zien komen.Wolly schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 13:33:
[...]
Team Den Haag is al vele maanden berucht in dit topic. Als die langskomen weet je eigenlijk wel dat je alles moet nalopen.
Alpha innotec LWDV 91-1/3 + 185 / 42x370 WP Growatt / Gasloos / HR+++ / Balans Energie 48,2 kWh.
121cshaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:16:
Net even met Jelco gebeld. Balans komt hier donderdagmiddag langs om het euvel op te lossen. Daarna nog een temperatuurmeting gedaan tijdens een inkoopactivatie, deze liep toch schrikbarend op. Vervolgens alles spanningsloos gezet om de aansluitingen aan te draaien. Even afwachten of dit wat doet heb ik meteen wat extra data voor donderdag/
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Best ernstig.
Ai,shaft83 schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:16:
Net even met Jelco gebeld. Balans komt hier donderdagmiddag langs om het euvel op te lossen. Daarna nog een temperatuurmeting gedaan tijdens een inkoopactivatie, deze liep toch schrikbarend op. Vervolgens alles spanningsloos gezet om de aansluitingen aan te draaien. Even afwachten of dit wat doet heb ik meteen wat extra data voor donderdag/
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Precies hetzelfde als ik dus had inderdaad. Goed aandraaien helpt aanzienlijk, zat er nog veel ruimte om aan te draaien?
Bij mij was blijkbaar ook 1 kabel niet helemaal lekker. Nu na het vervangen voor een andere kabels (braided) richting de DC schakelaar zijn ze ook meteen langer, er zaten nog korte kabels op. Maar is de temperatuur ook goed.
Leuk ander positief punt, vandaag is de accu weer op 100% gekomen en zijn alle packs weer 0,20% van elkaar verwijderd. Het balanceren gaat dus ook beter omdat er minder weerstand is (logisch ook natuurlijk).
Hopelijk lossen ze het donderdag goed op!
Als de Eastron meter in je eigen groepenkast hangt: Je kan ook 3 draadjes gebruiken van die kabel (er worden voor de Eastron maar twee gebruikt) en zo de Lilygo binnen neerzetten.Ronald schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 16:17:
[...]
LilyGO T-CAN485 Is benoemd, maar dit is alleen wifi. Te koop bij tinytronics voor vergelijkbaar of minder dan Ali.
@Speedy-Andre had nog deze suggestie, maar nog niet gezien of dat werkt
Speedy-Andre in "Ervaringen met onbalanshandel door Balans Batterij & Energie"
Na alle externe aansluitingen gecontroleerd te hebben (alles zat goed vast), zijn de interne busbars ook gecontroleerd. Vervolgens alle 3 de packs ook open gehad, en van 1 pack kon het moertje op de min-pool rondgedraaid worden, en deze kon ook niet meer verwijderd worden, mogelijk dus dat daar het probleem zat.
Oftewel, 1 pack is meegenomen en draai nu op 2 stuks. Over 2 weken komt er weer een monteur langs, hopelijk dan met een nieuw pack en zijn de problemen dan opgelost
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Dit topic is gesloten.
![]()