timpel_800

Amber 65

Ik wet nog niet welke omvormer of hoeveel kWh aan batterijen ga nemen, daarvoor wil ik dus iemand laten komen. Maar als jullie willen meedenken, heel graag.

Mijn situatie is denk ik niet doorsnee, aangezien ik een hobbybakkerij in mijn garage heb waar ik veel stroom gebruik door de oven en koelkast/vriezer/kneedmachine. De grootverbruiker is de oven die op piekmomenten 30kW trekt. Zie screenshot van een dag waarop ik bak. (130kWh op een dag dat ik bak is gemiddeld)
De oven vanaf de hoofdschakelaar direct naar een verdeelkast in de garage. Het zou dus een idee zijn om deze gewoon helemaal buiten het 'bereik' van de batterij te laten indien dit kan.

Mijn idee is niet om deze hoeveelheid kW's uit de batterij te trekken. Dat lijkt mij niet realistisch.

Daarnaast is ons huis full electric met warmtepomp en we hebben ook een EV, maar deze staat vaak op de oprit als de zon schijnt dus die kan ik behoorlijk vaak op zonnestroom laden. We hebben een Zappi , die voldoet. Ik hoef dus geen charger van Sigenergy.

Qua verbruik in de zomer zit ik op iets van 8 - 10 kWh wat ik uit het net trek als de zon niet schijnt. In de winter is dit natuurlijk een stuk hoger ook omdat we dus met WP verwarmen. Ik denk gemiddeld 20 tot 30kWh, maar dit ligt sterk aan hoe koud het is natuurlijk.

Qua omvormer/orientatie:

1 x SMA 6000TL met 20 panelen op ZZO op schuin dak en op dakkapel (met schuin dak) dus hier heb ik al 2 x mppt voor nodig.
(20* SunPower 360wp)

1 x SMA tripower 6.0 op Zuid Plat dak. Hier kan ik wegkomen met 1 mppt (14* SunPower 395wp)

1 x SMA tripower 4.0 op ZW waarvan de helft op plat dak en de andere helft verticaal op de gevel (14 x SunPower 425wp, totaal, 2 x mppt)

Als laatste nog 1 x SMA sunny boy 1,5 op Noord met een polystring (3 panelen op dakkapel, 3 panelen op 45 graden SunPower 360wp). Deze staat pal noord en doet dus niet veel in de winter.

Wat ik vooral zoek is iemand die een beetje kan meedenken over bijv wat een goede capaciteit omvormer is en niet maar zegt van ja je moet gewoon een 10kWh accu kopen en een 5kW omvormer want dat hebben de meeste mensen.

De installatie komt in principe op zolder te staan en de charger is dus niet nodig. Ook vind ik het niet echt nodig om eilandbedrijf te kunnen hebben, maar het zou wel fijn zijn om dit later te kunnen toevoegen.

PS 3 x 50A aansluiting.

Als jullie ideeën hebben, graag

Alvast bedankt voor het meedenken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qzdirhsiuD8M7pkj8PorGG-CdTw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2gGWJpwEvVr97UxqFHPOoOM9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkswkROAt9TsJFzH1_ErRuCq-kU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zG0JHArgWFC6MVpDhbx8q3i7.jpg?f=user_large

[ Voor 18% gewijzigd door timpel_800 op 09-06-2025 20:25 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Babro
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15:24
Kun je nog de wp’s toevoegen van de panelen, duidelijk is dat het geen standaard situatie is.

20 kWp PV, 17 kw omvormer, 32 kWh batterij, 64 kWh EV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Babro
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15:24
Ok, dat is een bak aan info,wat wil je bereiken, want als peakshaving goed toe past dan zou je terug kunnen naar een 3x25 ampere aansluiting. Met een 17 kw omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BNPrCwWKXbiNBPeAQ_yyptE44Ho=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ptl74E02kd35XfLTkaJYvDmE.png?f=fotoalbum_large

Dat zou al een besparing opleveren van 2500 euro per jaar.

Door de vele verschillende dakvlakken zou ik er niet voor kiezen om alles aan de batterij te koppelen. Alleen de grootste sets, dus de 2 strings van de 6000TL en de string van de sma 6000 tripower en mogelijk nog een string van de sma 4000 tripower.

Daarnaast laat je nu een dag zien waarbij je bakt, maar op de andere dagen hou je veel meer stroom over en wil je die allemaal opslaan? En op een later tijdstip verkopen?

In mijn ogen moet je alleen het deel van de dag overbruggen met lage prijzen.

Ik zou kijken naar 40 kWh batterij met een 15 of 17 kw omvormer. Wel zou ik gelijk de gateway mee bestellen, want dan kun je de rest van de panelen op de smartpoort aansluiten en blijft alles doordraaien mocht de stroom uitvallen.

20 kWp PV, 17 kw omvormer, 32 kWh batterij, 64 kWh EV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Richard321
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 04-07 19:29
ik heb een vraag over de smartport.
want ik heb dan mogelijk een Solar edge omvormer die op die smart port kan.
maar dadelijk ook een warmtepomp SG ready die op die smartport aangesloten moet worden.

echter zie ik er maar 1?
sigenergy zegt dat er veel verschillende apparaten op kunnen, maar lijkt me niet dat dat tegelijk kan..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Babro
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15:24
Richard321 schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:43:
ik heb een vraag over de smartport.
want ik heb dan mogelijk een Solar edge omvormer die op die smart port kan.
maar dadelijk ook een warmtepomp SG ready die op die smartport aangesloten moet worden.

echter zie ik er maar 1?
sigenergy zegt dat er veel verschillende apparaten op kunnen, maar lijkt me niet dat dat tegelijk kan..
Kan wel, maar dan moet er wel een verdeelkast tussen. Waarom moet de warmtepomp op een smartpoort?

20 kWp PV, 17 kw omvormer, 32 kWh batterij, 64 kWh EV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
@timpel_800
De oven kan prima buiten de Sig om. Als je een Gateway wilt kan deze aan de Grid zijde aangesloten worden of zelfs op de Smart-Port. Grid zijde betekend dat het altijd buiten de Sig om gaat. Via de Smart-Port kan ingesteld worden of je wel/ geen accu capaciteit gebruikt, ook kun je dan bepalen of deze wel/niet wordt iotgeschakeld bij stroomuitval.
Wat de Max input DC voltage betreft, dat is 1100v per MPPT maar niminaal 600v per MPPT.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:18

timpel_800

Amber 65

Babro schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:37:
Ok, dat is een bak aan info,wat wil je bereiken, want als peakshaving goed toe past dan zou je terug kunnen naar een 3x25 ampere aansluiting. Met een 17 kw omvormer.
[Afbeelding]

Dat zou al een besparing opleveren van 2500 euro per jaar.

Door de vele verschillende dakvlakken zou ik er niet voor kiezen om alles aan de batterij te koppelen. Alleen de grootste sets, dus de 2 strings van de 6000TL en de string van de sma 6000 tripower en mogelijk nog een string van de sma 4000 tripower.

Daarnaast laat je nu een dag zien waarbij je bakt, maar op de andere dagen hou je veel meer stroom over en wil je die allemaal opslaan? En op een later tijdstip verkopen?

In mijn ogen moet je alleen het deel van de dag overbruggen met lage prijzen.

Ik zou kijken naar 40 kWh batterij met een 15 of 17 kw omvormer. Wel zou ik gelijk de gateway mee bestellen, want dan kun je de rest van de panelen op de smartpoort aansluiten en blijft alles doordraaien mocht de stroom uitvallen.
Bedankt voor je reactie. Ik heb al eens zitten nadenken over die oplossing van peakshaving, maar toen werd ik door een aantal batterijverkopers 'uitgelachen' omdat dit volgens hun niet kon zonder de straat vol accu's te zetten. Maar goed, als dat inmiddels wel zou kunnen, zou dat natuurlijk het allerbeste zijn en is de investering ook goed te beredeneren. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik dan mijn batterij kan terugverdienen. 8)7

Overigens: ik heb gelezen dat je met een 3 x 25A aansluiting slechts een omvormer van max 12kW mag aansluiten? Jij zegt een 17kW? (ik zou ook zeggen 17kW is max want 3 x 25 x 230 = 17.250Wh

Jouw vraag: wat wil je bereiken. Ik zou nu zeggen: NOM draaien en de terugleverboete voorkomen. Want zoals je aangeeft: op bijna alle dagen lever ik heel veel terug, wat inmiddels al een probleem is met mijn huidige contract. Want ja, de ovens staan aan als de zon niet schijnt. En met het oog op 2027 is mijn huidige PV arsenaal natuurlijk een slecht idee. Hoewel de SMA's wel terug te regelen zijn zodat ze alleen eigen verbruik opwekken.

Ik heb zoveel PV omdat ik het superleuk vond om te installeren en omdat de panelen natuurlijk de laatste tijd heel goedkoop zijn geworden.

Ik zit niet per se te wachten op handelen maar als je denk dat dit een goed idee is, sta ik ik er zeker voor open.

[ Voor 5% gewijzigd door timpel_800 op 10-06-2025 11:14 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12:47
timpel_800 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 07:37:
[...]


Bedankt voor je reactie. Ik heb al eens zitten nadenken over die oplossing van peakshaving, maar toen werd ik door een aantal batterijverkopers 'uitgelachen' omdat dit volgens hun niet kon zonder de straat vol accu's te zetten. Maar goed, als dat inmiddels wel zou kunnen, zou dat natuurlijk het allerbeste zijn en is de investering ook goed te beredeneren. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik dan mijn batterij kan terugverdienen. 8)7

Jouw vraag: wat wil je bereiken. Ik zou nu zeggen: NOM draaien en de terugleverboete voorkomen. Want zoals je aangeeft: op bijna alle dagen lever ik heel veel terug, wat inmiddels al een probleem is met mijn huidige contract. Want ja, de ovens staan aan als de zon niet schijnt. En met het oog op 2027 is mijn huidige PV arsenaal natuurlijk een slecht idee. Hoewel de SMA's wel terug te regelen zijn zodat ze alleen eigen verbruik opwekken.

Ik heb zoveel PV omdat ik het superleuk vond om te installeren en omdat de panelen natuurlijk de laatste tijd heel goedkoop zijn geworden.

Ik zit niet per se te wachten op handelen maar als je denk dat dit een goed idee is, sta ik ik er zeker voor open.
Jij moet naar zonneplan en een Sigen nemen van 3x10 of 4x10 en dan is er niks aan de hand.

Die dumpt je stroom voor +-15c in de zomer in de ochtend en en avonds. Geen boete meer en gewoon winst.

Auto laden zet je aan als het 0c of minder is, dat is dan je buffer voor die zeldzame negatieve dagen.

Voor de rest draai je dan ongeveer zoals hieronder. Bijna 100% op eigen stroom en ipv 20-30% zelfgebruik ga je richting 50%.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dJ8UIRRv4aAajF1EcA7XlXBX2pc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Gk2RvZQ2vYPpYjlGOBXeuuuS.png?f=fotoalbum_large

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Hyundai Ioniq 6 53kWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
mestief schreef op zondag 8 juni 2025 @ 15:25:
Ik toch iets raars in de app.
Zoals eerder aangegeven heb ik nog een SE omvormer. Deze is aan de Grid zijde aangesloten en via de powermeter gekoppeld aan de Sigen. Aan de Sigen zelf zijn nog geen panelen gekoppeld.
Als ik nu in de App kijk (zie afbeelding)
[Afbeelding]
Zie ik dat wat Sig aangeeft bij stroomnet het totaal is van opbrengst zonnepanelen en afname van stroomnet.
Op zich klopt dat voor de gateway wel, dat deze aan de Grid zijde het totaal ziet. Maar aangezien het ook de opgewekte energie van de SE ziet had ik verwacht alleen afname van het stroomnet te zien bij stroomnet.
Zijn er meer die dit hebben of moet ik nog iet instellen in de app.
Het is aangesloten volgens onderstaande schema
[Afbeelding]

De groene vakjes = Solar Edge en Power sensor
Ik snap echt niets van je verhaal, sorry! Maar begrijp ook de aansluiting niet. Heb je er nu 2 meters tussen? Een power sensor van Sigen en 1 van SolarEdge?

Sowieso, wat was de reden om het zo aan te sluiten? Afgaande op je verhaal zou je toch de SE op de smartport van de Gateway kunnen aansluiten?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:18

timpel_800

Amber 65

Bschnitz schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 08:23:
[...]

Jij moet naar zonneplan en een Sigen nemen van 3x10 of 4x10 en dan is er niks aan de hand.

Die dumpt je stroom voor +-15c in de zomer in de ochtend en en avonds. Geen boete meer en gewoon winst.

Auto laden zet je aan als het 0c of minder is, dat is dan je buffer voor die zeldzame negatieve dagen.

Voor de rest draai je dan ongeveer zoals hieronder. Bijna 100% op eigen stroom en ipv 20-30% zelfgebruik ga je richting 50%.

[Afbeelding]
Dank voor je reactie. Ik snap niet helemaal wat je bedoeld qua 3 x 10 of 4 x 10, want de batterijen zijn toch 8kw/stuk?
Dat dynamische contract is misschien wel een goed idee, ik vind dat alleen best wel spannend qua onzekerheid wat dat met zich meebrengt. Aan de andere kant: mijn verbruik is best wel voorspelbaar (elke vrijdag of zaterdagnacht/ochtend 120kWh). Maar ik vind het lastig om uit te vinden hoe dan de prijzen gemiddeld zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door timpel_800 op 10-06-2025 11:03 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
timpel_800 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 11:03:
[...]


Dank voor je reactie. Ik snap niet helemaal wat je bedoeld qua 3 x 10 of 4 x 10, want de batterijen zijn toch 8kw/stuk?
Dat dynamische contract is misschien wel een goed idee, ik vind dat alleen best wel spannend qua onzekerheid wat dat met zich meebrengt. Aan de andere kant: mijn verbruik is best wel voorspelbaar (elke vrijdag of zaterdagnacht/ochtend 120kWh). Maar ik vind het lastig om uit te vinden hoe dan de prijzen gemiddeld zijn.
Accu's van 10kw komen eraan...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12:47
timpel_800 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 11:03:
[...]


Dank voor je reactie. Ik snap niet helemaal wat je bedoeld qua 3 x 10 of 4 x 10, want de batterijen zijn toch 8kw/stuk?
Dat dynamische contract is misschien wel een goed idee, ik vind dat alleen best wel spannend qua onzekerheid wat dat met zich meebrengt. Aan de andere kant: mijn verbruik is best wel voorspelbaar (elke vrijdag of zaterdagnacht/ochtend 120kWh). Maar ik vind het lastig om uit te vinden hoe dan de prijzen gemiddeld zijn.
Wat Jelle zegt, er komen nieuwe accu capaciteiten eraan deze zomer.

Wat je kan verwachten is heel makkelijk. Altijd de laagste prijs. Dat is wat de Sigen AI doet.

In de winter laad je vol avonds goedkoop om overdag te gebruiken en de andere 8 maanden dump je stroom van je zonnepanelen als het nog iets waard is.

Hieronder om je een idee te geven qua tarieven.

Ja je bent gemiddeld wellicht net 1 cent duurder uit in de winter, maar de andere 8 maanden zit je er ruim onder en je krijgt nog wat voor je overtollige stroom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7BrIJt4S4X4l1tk1Tu3igeMaiqA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CzTvCtYw6ey3YT7xPM7slJOJ.png?f=fotoalbum_large

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Hyundai Ioniq 6 53kWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
jelleeelco schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 10:36:
[...]

Ik snap echt niets van je verhaal, sorry! Maar begrijp ook de aansluiting niet. Heb je er nu 2 meters tussen? Een power sensor van Sigen en 1 van SolarEdge?

Sowieso, wat was de reden om het zo aan te sluiten? Afgaande op je verhaal zou je toch de SE op de smartport van de Gateway kunnen aansluiten?
Mss idd niet zo duidelijk beschreven.
Maar de boel is zo aangesloten conform documentatie van SigEnergy. Met alleen een power sensor van Sig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kA-2awIczkOq0YaH5j0gajm62MI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A2WLJWb9efg9qhkSLl69JWvg.png?f=fotoalbum_large

De SolarEdge kan niet op de Smart-port omdat het een 1-fase omvormer is. Ik overweeg wel deze te vervangen voor een 3-fase omvormer.
Het probleem is als ik de Sig op selfconsumtion zet, de accu nooit geladen wordt. De Sig 'ziet' opgewekrte solar energie correct. Maar aan de gateway kant ziet ie dit als gebruik van het huis.terwijl er in werkelijkheid wordt terugeleverd aan het net. Dus hoe meer energie ik opwek hoe meer gebruik van het huis de gateay ziet. Hierdoor gaat er geen zonne-energie de accu in maar wordt alles wat over is teruggeleverd.
Hieronder 2 plaatjes van ongeveer hetzelfde moment. De eerste geeft de werkelijke waardes van mijn P1 meter en de SolarEdge weer. De 2e wat de Sig ziet.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3NI5nNYg9CkkHLfnyTr7Xd4UUc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ml16Kbgx6xLgJy8fnWmnUdPU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xa9r5sZ_kcI8T08hHMI4B3XYfOA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kFdxPEGhlje16afFBD2aJpmE.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door mestief op 10-06-2025 19:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
mestief schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:29:
[...]

Mss idd niet zo duidelijk beschreven.
Maar de boel is zo aangesloten conform documentatie van SigEnergy. Met alleen een power sensor van Sig.
[Afbeelding]

De SolarEdge kan niet op de Smart-port omdat het een 1-fase omvormer is. Ik overweeg wel deze te vervangen voor een 3-fase omvormer.
Het probleem is als ik de Sig op selfconsumtion zet, de accu nooit geladen wordt. De Sig 'ziet' opgewekrte solar energie correct. Maar aan de gateway kant ziet ie dit als gebruik van het huis.terwijl er in werkelijkheid wordt terugeleverd aan het net. Dus hoe meer energie ik opwek hoe meer gebruik van het huis de gateay ziet. Hierdoor gaat er geen zonne-energie de accu in maar wordt alles wat over is teruggeleverd.
Hieronder 2 plaatjes van ongeveer hetzelfde moment. De eerste geeft de werkelijke waardes van mijn P1 meter en de SolarEdge weer. De 2e wat de Sig ziet.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Werkelijk geen idee...ik zou dit voorleggen aan je installateur.

Edit: idd gewoon je omvormer vervangen voor een 3-fase en op de smart port aansluiten. Dan weet je zeker dat het correct werkt, en kost maar een paar honderd euro.

Edit2: als ik je plaatje beter bekijk, hoe is die power sensor aangesloten? Meet die alleen de stroom van de PV of ook de rest van het huis?

[ Voor 7% gewijzigd door jelleeelco op 10-06-2025 21:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Richard321
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 04-07 19:29
Babro schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:58:
[...]

Kan wel, maar dan moet er wel een verdeelkast tussen. Waarom moet de warmtepomp op een smartpoort?
zoals ik het begrepen heb kan alleen de Sig dan de WP aansturen mbt over capaciteit van de zonnepanelen. of als de stroom goedkoop ingekocht wordt.
of werkt het SG ready anders ?
:? :?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:18

timpel_800

Amber 65

Babro schreef op maandag 9 juni 2025 @ 16:32:
[...]

Zover ik weet is het 1100 per mppt, waarom pak je niet de 15 kw omvormer ipv de 12? Ja ik heb het zelf aangesloten, is goed te doen als je er iets vanaf weet, wel is het veel werk.
Ik denk ook dat dit zelf wel moet lukken. Het lijkt zo op het oog niet veel ingewikkelder dan een omvormer aansluiten.
Met een beetje hulp van jullie moet ik een eind komen.

Ik kan in ieder geval zelf al het 'domme' werk doen zoals kabels trekken en dergelijken. Dat scheelt alweer een stuk.

Als ik nou ga graven en ik ga even uit van dat ik ook de volledige Backup wil. Moet ik dan 2 AC kabels van de meterkast naar de plek waar de batterij komt te staan trekken? En ook een ethernetkabel erbij lijkt mij? En moet er ook nog een aparte Aardekabel door de mantelbuis?

Ik zie nog een aantal kabels in de installatiegids staan: RS485, RJ45. Maar dit gaan naar de gateway neem ik aan?

[ Voor 3% gewijzigd door timpel_800 op 10-06-2025 20:37 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
jelleeelco schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:39:
[...]

Werkelijk geen idee...ik zou dit voorleggen aan je installateur.

Edit: idd gewoon je omvormer vervangen voor een 3-fase en op de smart port aansluiten. Dan weet je zeker dat het correct werkt, en kost maar een paar honderd euro.

Edit2: als ik je plaatje beter bekijk, hoe is die power sensor aangesloten? Meet die alleen de stroom van de PV of ook de rest van het huis?
Ik heb het zelf geinstalleerd. Maar inmiddels ook bericht van Sigen support. Het is allemaal correct aangesloten maar voor wat ik wil, is blijkbaar een 2e sensor nodig. Een zoals nu om de pv te meten en een achter de hoofdschakelaar om werkelijk verbruik/levering aan het net te meten.
Ik had verwacht dat de gateway dit wel kon meten helaas.
Maar inmiddels een 3-Fase SolarEdge besteld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • daentje
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 12:13
3.0 beschikbaar als update. Eerste wat opvalt bij mij, heb pv niet rechtstreeks aangesloten, is dat solar nu als derde omvormer wordt getoond. Straks maar even kijken welke settings er zijn en wat er bij is gekomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
mestief schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 22:14:
[...]


Ik heb het zelf geinstalleerd. Maar inmiddels ook bericht van Sigen support. Het is allemaal correct aangesloten maar voor wat ik wil, is blijkbaar een 2e sensor nodig. Een zoals nu om de pv te meten en een achter de hoofdschakelaar om werkelijk verbruik/levering aan het net te meten.
Ik had verwacht dat de gateway dit wel kon meten helaas.
Maar inmiddels een 3-Fase SolarEdge besteld.
Oh netjes zeg! En gewoon geactiveerd met een eigen installateursaccount?

Ik zat er nog over na te denken maar snap nu wel waarom het niet goed werkt (die 2e meter klinkt logisch). Kun idd beter die andere meter terugsturen en een 3-party inverter nemen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
Bschnitz schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 12:04:
[...]

Wat betreft de "klap" dat klopt. Harde uit maar wel softstart. SolarEdge heeft altijd een boot time van 1 tot soms wel 5 minuten....

Het zal inderdaad niet al te goed zijn voor de omvormer helaas. Moet ik ook mee leven ;(
Heb hier nog over nazitten denken wat een voordeel zou zijn voor een SolarEdge systeem. SE systeem kan zero export/uitschakelen bij negatieve prijzen, en omvormer aansturen tijdens off-grid.

Bij stroomuitval:
Sigenergy: Smart-port uit, smartport aan. Dan bij inschakelen weer (neem ik aan)? Smart-port uit, Smart-port weer aan. Dus omvormer krijgt 4x een 'klap'.

SolarEdge: stroom uit, dus omvormer valt uit. 3sec later schakelt SE alles in. Bij stroom weer aan hetzelfde. Dus.. omvormer krijgt 4x een klap. Geen verschil dus!

En bij negatieve prijzen kan het SE systeem vanuit de omvormer zelf zich terugschakelen.... Ook dat is dus geen probleem. M.a.w. geen enkele reden voor mij om voor SE te kiezen terwijl ik eigenlijk Sigenstore wil :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12:47
jelleeelco schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:51:
[...]

Heb hier nog over nazitten denken wat een voordeel zou zijn voor een SolarEdge systeem. SE systeem kan zero export/uitschakelen bij negatieve prijzen, en omvormer aansturen tijdens off-grid.

Bij stroomuitval:
Sigenergy: Smart-port uit, smartport aan. Dan bij inschakelen weer (neem ik aan)? Smart-port uit, Smart-port weer aan. Dus omvormer krijgt 4x een 'klap'.

SolarEdge: stroom uit, dus omvormer valt uit. 3sec later schakelt SE alles in. Bij stroom weer aan hetzelfde. Dus.. omvormer krijgt 4x een klap. Geen verschil dus!

En bij negatieve prijzen kan het SE systeem vanuit de omvormer zelf zich terugschakelen.... Ook dat is dus geen probleem. M.a.w. geen enkele reden voor mij om voor SE te kiezen terwijl ik eigenlijk Sigenstore wil :)
Yea zou kunnen, ik zet soms via HA gewoon de power effe tijdelijk op 10% of in pleur de auto eraan om te laden.

Genoeg opties....

Tot nu toe toch maar 3x gebeurt dit jaar....

Dat die tijdens Off-grid eruit klapt is meer mijn ergernis, maar dat gaat helaas niet anders.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Hyundai Ioniq 6 53kWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
Bschnitz schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:57:
[...]


Yea zou kunnen, ik zet soms via HA gewoon de power effe tijdelijk op 10% of in pleur de auto eraan om te laden.

Genoeg opties....

Tot nu toe toch maar 3x gebeurt dit jaar....

Dat die tijdens Off-grid eruit klapt is meer mijn ergernis, maar dat gaat helaas niet anders.
Je bedoelt dat als de prijzen negatief zijn, je de zon-energie min of meer uitschakelt zodat je auto 'met geld toe' laadt?

En ja bij grid-uit gaat omvormer (tijdelijk) uit - maar dat geldt dus voor ieder systeem volgens mij

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12:47
jelleeelco schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 15:01:
[...]

Je bedoelt dat als de prijzen negatief zijn, je de zon-energie min of meer uitschakelt zodat je auto 'met geld toe' laadt?

En ja bij grid-uit gaat omvormer (tijdelijk) uit - maar dat geldt dus voor ieder systeem volgens mij
Yup, over het algemeen als de Ai weet dat er een aantal uur negatieve prijzen zijn gaat hij de zonneproductie doorzetten tot het net en gaat hij pas laden zodra ze negatief zijn.

Rond die tijd zet ik ook alles aan in huis zoals wasjes en vaatwasser enzo en de auto.

Load is dan gigantisch wat natuurlijk te veel is, maar met de loadbalancer van de laadpaal en de accu laden kan ik zo 4 uur lang max load 15-17 volhouden.

Alles extra bovenop op de zonneproductie wat dus niet gedekt kan worden door de load is dan ook nog eens met winst xD

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Hyundai Ioniq 6 53kWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bas Post
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 04-07 09:40
Vraagje, mijn 16kwh Sigenstor met Gateway HomePro wordt begin september geïnstalleerd. Ik heb daarbij gekozen om mijn 1 fase solaredge systeem weg te doen. Optimizers verwijderen en 2 strings van de zonnepanelen te maken om direct te koppelen met de Sigenstor.
Ik neem aan dat de 10kW Energy controller bij negatieve dynamische prijzen de zonneopwek uitschakeld en vol van het net gaat trekken in de AI modus? Klopt dat?

BP on the move!!!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12:47
Bas Post schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 16:12:
Vraagje, mijn 16kwh Sigenstor met Gateway HomePro wordt begin september geïnstalleerd. Ik heb daarbij gekozen om mijn 1 fase solaredge systeem weg te doen. Optimizers verwijderen en 2 strings van de zonnepanelen te maken om direct te koppelen met de Sigenstor.
Ik neem aan dat de 10kW Energy controller bij negatieve dynamische prijzen de zonneopwek uitschakeld en vol van het net gaat trekken in de AI modus? Klopt dat?
Mmmm denk het niet, hij gaat wel inkopen met je zon erbij. Wat je wel in 3.0 kan doen is de productie handmatig tijdelijk beperken en dan zal hij meer inkopen.

-16c komt echter minder dan 1% van alle uuren voor en is dus een none-issue waar zich meer mensen onterecht druk om maken.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Hyundai Ioniq 6 53kWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Babro
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15:24
Bas Post schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 16:12:
Vraagje, mijn 16kwh Sigenstor met Gateway HomePro wordt begin september geïnstalleerd. Ik heb daarbij gekozen om mijn 1 fase solaredge systeem weg te doen. Optimizers verwijderen en 2 strings van de zonnepanelen te maken om direct te koppelen met de Sigenstor.
Ik neem aan dat de 10kW Energy controller bij negatieve dynamische prijzen de zonneopwek uitschakeld en vol van het net gaat trekken in de AI modus? Klopt dat?
Bij mij zet die de zonnepanelen uit en gaat volle bak van het net laden. Doordat ik een overschot heb aan zonne-energie op jaarbasis gebeurt dit al bij 1 cent negatief ex energiebelasting.

20 kWp PV, 17 kw omvormer, 32 kWh batterij, 64 kWh EV


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 14:27
Veel goede informatie in dit en het vorige topic. Ik ben sinds een paar dagen trotse bezitter van een Sigenery thuisbatterij (32 kWh, SigenStor EC 17.0 TP en de Homepro gateway.
Inmiddels ook de modbus home assistant integratie aan de gang en de aankoop- en verkoop coëfficient ingesteld op resp. 1,21 + 0,1476 en 1,0 + 0,0248
Beiden met het oog op de (exacte) kosten bij Tibber. De AI-modus zit nu nog in de leerfase en gaat vanaf morgen actief zijn dus ik ben benieuwd. Tot nu toe draait hij nog in Maximale zelfconsumptie.

Ik heb inmiddels wel 2 vragen:
  1. de modbus integratie geeft sinds firmware 108 geen PV-opwek meer door bij PV die niet rechtstreeks op de controller is aangesloten. Dit issue speelt bij mij ook. Er werd aangegeven dat er in de volgende update een oplossing voor zou komen. Nu draait mijn installatie op V100R001C21SPC109B093F (volgens mij dus versie 109). Ik kan echter nog nergens op het net iets terugvinden of dit nieuwe modbus adres al is toegekend en zo ja met welke parameters. Weet iemand daar toevallig al iets meer van af?
  2. Ik begrijp nog niet helemaal hoe de aankoop en verkoop coëfficient werken.
    Volgens mij heb ik nu correct de daadwerkelijk kosten en opbrengsten opgegeven, namelijk aankoop met 21% BTW en met Energiebelasting en inkoopvergoeding van Tibber en verkoop zonder BTW, maar wel met inkoopvergoeding van Tibber.
    Ik lees dat hoe dichter deze waarden bij elkaar liggen, hoe sneller het systeem zelf gaat in- en weer verkopen. Wat ik echter nog niet zie is met de waarden die ik nu heb ingesteld, bij welk verschil tussen inkoop en verkoop het systeem daadwerkelijk de keuze gaat maken om in te kopen danwel te verkopen. Ik heb een afschrijving van ongeveer 5,5 eurocent per kWh (uitgaande van 10.000 cycles en 32kWh), verder reken ik met een RTE van ongeveer 80% (misschien wat negatief, maar met 2x omzetting AC/DC en daarna weer DC/AC lijkt me dat niet gek). Volgens mij betekent dat ook dat er een verschil tussen verkoop en inkoopprijs moet zitten van ( (1/RTE) -1)*100% ofwel 25% bij een RTE van 80% om in elk geval quitte te spelen. Bij inkoop van €0,10 moet ik dus minimaal €0,125 + afschrijving € 0,055 = 0,18 verschil dus verkopen bij € 0,28 of meer. Hoe hoger de inkoop, hoe groter het verschil.
    Hoe kan ik met de coëfficienten spelen (of rekenen) zodat er een verschil van ongeveer € 0,18 zou moeten zitten voordat de AI gaat in- en verkopen om winst te behalen?

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 10.600 Wp PV, water-water warmtepomp, gasloos, dynamisch energiecontract, 32 kWh thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

Wel geinig in de nieuwe 3.0 software versie kun je de ai beschrijving in detail krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vDsDYuKiTflqGMaxuS4gaPkC4I0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z9gUzLJV3zkX8SoOQEamy7Th.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
jelleeelco schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 14:43:
[...]

Oh netjes zeg! En gewoon geactiveerd met een eigen installateursaccount?

Ik zat er nog over na te denken maar snap nu wel waarom het niet goed werkt (die 2e meter klinkt logisch). Kun idd beter die andere meter terugsturen en een 3-party inverter nemen.
Ja idd een installer account aangemaakt en vanuit dat account een 'normale' account gemaakt voor de dagelijkse bediening.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 14:50
ArPi75 schreef op woensdag 11 juni 2025 @ 19:43:
Veel goede informatie in dit en het vorige topic. Ik ben sinds een paar dagen trotse bezitter van een Sigenery thuisbatterij (32 kWh, SigenStor EC 17.0 TP en de Homepro gateway.
Inmiddels ook de modbus home assistant integratie aan de gang en de aankoop- en verkoop coëfficient ingesteld op resp. 1,21 + 0,1476 en 1,0 + 0,0248
Beiden met het oog op de (exacte) kosten bij Tibber. De AI-modus zit nu nog in de leerfase en gaat vanaf morgen actief zijn dus ik ben benieuwd. Tot nu toe draait hij nog in Maximale zelfconsumptie.

Ik heb inmiddels wel 2 vragen:
  1. de modbus integratie geeft sinds firmware 108 geen PV-opwek meer door bij PV die niet rechtstreeks op de controller is aangesloten. Dit issue speelt bij mij ook. Er werd aangegeven dat er in de volgende update een oplossing voor zou komen. Nu draait mijn installatie op V100R001C21SPC109B093F (volgens mij dus versie 109). Ik kan echter nog nergens op het net iets terugvinden of dit nieuwe modbus adres al is toegekend en zo ja met welke parameters. Weet iemand daar toevallig al iets meer van af?
  2. Ik begrijp nog niet helemaal hoe de aankoop en verkoop coëfficient werken.
    Volgens mij heb ik nu correct de daadwerkelijk kosten en opbrengsten opgegeven, namelijk aankoop met 21% BTW en met Energiebelasting en inkoopvergoeding van Tibber en verkoop zonder BTW, maar wel met inkoopvergoeding van Tibber.
    Ik lees dat hoe dichter deze waarden bij elkaar liggen, hoe sneller het systeem zelf gaat in- en weer verkopen. Wat ik echter nog niet zie is met de waarden die ik nu heb ingesteld, bij welk verschil tussen inkoop en verkoop het systeem daadwerkelijk de keuze gaat maken om in te kopen danwel te verkopen. Ik heb een afschrijving van ongeveer 5,5 eurocent per kWh (uitgaande van 10.000 cycles en 32kWh), verder reken ik met een RTE van ongeveer 80% (misschien wat negatief, maar met 2x omzetting AC/DC en daarna weer DC/AC lijkt me dat niet gek). Volgens mij betekent dat ook dat er een verschil tussen verkoop en inkoopprijs moet zitten van ( (1/RTE) -1)*100% ofwel 25% bij een RTE van 80% om in elk geval quitte te spelen. Bij inkoop van €0,10 moet ik dus minimaal €0,125 + afschrijving € 0,055 = 0,18 verschil dus verkopen bij € 0,28 of meer. Hoe hoger de inkoop, hoe groter het verschil.
    Hoe kan ik met de coëfficienten spelen (of rekenen) zodat er een verschil van ongeveer € 0,18 zou moeten zitten voordat de AI gaat in- en verkopen om winst te behalen?
Edit:
de modbus integratie geeft sinds firmware 108 geen PV-opwek meer door bij PV die niet rechtstreeks op de controller is aangesloten. Dit issue speelt bij mij ook. Er werd aangegeven dat er in de volgende update een oplossing voor zou komen. Nu draait mijn installatie op V100R001C21SPC109B093F (volgens mij dus versie 109). Ik kan echter nog nergens op het net iets terugvinden of dit nieuwe modbus adres al is toegekend en zo ja met welke parameters. Weet iemand daar toevallig al iets meer van af?


Na update -109 werkt het bij mij met 8K Sigenstor en SolarEdge omvormer (derden-party) PV opwek in HA nog niet.
Er is verschil tussen versies, bv 10K of hoger, deze hebben soms geen problemen met PV opwek via ID: Sigen PV Plant vermogen. (van Sigenstor omvorrmer ID)


Github:
https://github.com/TypQxQ...6#issuecomment-2965226078

[ Voor 3% gewijzigd door duoruvis op 12-06-2025 09:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maho99
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12:10
Vandaag is bij mij de Sigen thuisbatterij geïnstalleerd (met inverter). Wat mij opviel in de App, is dat het batterijpercentage en het aantal beschikbare kW niet getoond wordt. Duurt het nog even voordat alles bijgewerkt is?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/banEYtWRT6CWevM40JigvYG01gc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gnVZu1A7m7d59DyUFPu0pQe1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S1_T49y9tHZvRn7C9_Hk363uvMM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Yer8GFtwCox02BKEXQcFxf1S.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

maho99 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 18:35:
Vandaag is bij mij de Sigen thuisbatterij geïnstalleerd (met inverter). Wat mij opviel in de App, is dat het batterijpercentage en het aantal beschikbare kW niet getoond wordt. Duurt het nog even voordat alles bijgewerkt is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Hi, nee dit moet meteen werken.
Ergens in de app kun je het systeem aan en uit zetten. Dat zou ik ff doen. Na uitzetten ff 20 seconde wachten. En dan weer aan.
Ik had recent na een update dat hij hem ook ff niet lekker pakte en toen hielp dit ook

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rudyh
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 04-07 09:55
Is er al iets over die 10 kWh batterij bekendm
Kan er geen info over vinden. Zouden die komen ipv de 8? Maw eenzelfde prijs zetting?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 14:50
maho99 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 18:35:
Vandaag is bij mij de Sigen thuisbatterij geïnstalleerd (met inverter). Wat mij opviel in de App, is dat het batterijpercentage en het aantal beschikbare kW niet getoond wordt. Duurt het nog even voordat alles bijgewerkt is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Het is belangrijk om te weten in welke modus het systeem draait (auto, backup, economic), maar ook of AI aanstaat. Bij mij staat AI aan, en bij hoge terugleververgoeding zoals nu zie ik soms dat de batterij juist niet oplaadt, zelfs als de prijs laag is – simpelweg omdat het systeem de energie reserveert voor latere verkoop bij piekprijs.

Dit lijkt sterk op wat Maho beschrijft. Als je op “Hoe werkt het systeem?” klikt in de app, zie je precies wat de AI gepland heeft. Bij mij was de laadfactor op dat moment ook 0%, maar uit de AI-analyse blijkt dat dit een bewuste keuze is van het systeem. Zie screenshot:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BcBenzL8W1oKlJida5-AvJdgw2o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qhNISDBQinIgViuX8JJvQ4od.jpg?f=fotoalbum_large

Hopelijk helpt dit om te checken of het gedrag komt door een fout of gewoon door de strategie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maho99
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12:10
HenkS schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 18:56:
[...]

Hi, nee dit moet meteen werken.
Ergens in de app kun je het systeem aan en uit zetten. Dat zou ik ff doen. Na uitzetten ff 20 seconde wachten. En dan weer aan.
Ik had recent na een update dat hij hem ook ff niet lekker pakte en toen hielp dit ook
Bedankt, net gedaan maar heeft helaas niet geholpen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maho99
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 12:10
duoruvis schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 19:45:
[...]


Het is belangrijk om te weten in welke modus het systeem draait (auto, backup, economic), maar ook of AI aanstaat. Bij mij staat AI aan, en bij hoge terugleververgoeding zoals nu zie ik soms dat de batterij juist niet oplaadt, zelfs als de prijs laag is – simpelweg omdat het systeem de energie reserveert voor latere verkoop bij piekprijs.

Dit lijkt sterk op wat Maho beschrijft. Als je op “Hoe werkt het systeem?” klikt in de app, zie je precies wat de AI gepland heeft. Bij mij was de laadfactor op dat moment ook 0%, maar uit de AI-analyse blijkt dat dit een bewuste keuze is van het systeem. Zie screenshot:

[Afbeelding]

Hopelijk helpt dit om te checken of het gedrag komt door een fout of gewoon door de strategie.
Bedankt. Hij staat op modus ‘Zelfconsumptie’, AI is niet ingeschakeld.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adze
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:29

Adze

CCNP !

Ben sinds vorige week ook eigenaar van een Sigenergy thuisbatterij met gateway. Moet nog veel uitzoeken/leren. Wel al even een eerste vraag.

De installateur heeft bij mij de max cut-off SoC en min cut-off SoC op 95% en 20% gezet. Dit vanwege levensduur. Maar aangezien nu ik slechts 16kWh heb, houd ik hier dan netto 12kWh van over. Ben nieuwsgierig wat jullie voor waarden gebruiken? En ook waarom deze waarde hebt gekozen. Kan dit veilig opgerekt worden?

Ter info, ik stuur mijn Sigenstor geheel aan via Home Assistant. Misschien niet zo efficient als dat de AI app zou doen, maar vind ik wel veel leuker ;)

[ Voor 14% gewijzigd door Adze op 14-06-2025 22:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bschnitz
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 12:47
Adze schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 22:31:
Ben sinds vorige week ook eigenaar van een Sigenergy thuisbatterij met gateway. Moet nog veel uitzoeken/leren. Wel al even een eerste vraag.

De installateur heeft bij mij de max cut-off SoC en min cut-off SoC op 95% en 20% gezet. Dit vanwege levensduur. Maar aangezien nu ik slechts 16kWh heb, houd ik hier dan netto 12kWh van over. Ben nieuwsgierig wat jullie voor waarden gebruiken? En ook waarom deze waarde hebt gekozen. Kan dit veilig opgerekt worden?

Ter info, ik stuur mijn Sigenstor geheel aan via Home Assistant. Misschien niet zo efficient als dat de AI app zou doen, maar vind ik wel veel leuker ;)
Garantie staat los van het gebruik dus ik gebruik gewoon 100%.

Mijn telefoon doet 150cy per jaar, die laad ik ook 1x per dag op en ontlaadt ik ook heel de dag door.

Je kan wat? 6000cy verwachten dacht ik xD

Ook al zouden het er 300 per jaar zijn is er nog geen issue.

Dit product is na 15 jaar op, in zowel techniek als tijd...

Dan wil ik ook sowieso een ander systeem en nieuwe accus .....

Mijn angst is eerder dat dit ding het 20 jaar blijft doen en ik geen excuses kan vinden om hem te vervangen ;(

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 op water || WTW: Itho Daalderop HRU 350 ECO || Auto: Hyundai Ioniq 6 53kWh.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

Bschnitz schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 22:43:
[...]

Garantie staat los van het gebruik dus ik gebruik gewoon 100%.

Mijn telefoon doet 150cy per jaar, die laad ik ook 1x per dag op en ontlaadt ik ook heel de dag door.

Je kan wat? 6000cy verwachten dacht ik xD

Ook al zouden het er 300 per jaar zijn is er nog geen issue.

Dit product is na 15 jaar op, in zowel techniek als tijd...

Dan wil ik ook sowieso een ander systeem en nieuwe accus .....

Mijn angst is eerder dat dit ding het 20 jaar blijft doen en ik geen excuses kan vinden om hem te vervangen ;(
Hier staat hij op 100% en 4% zodat je idd netto genoeg te besteden hebt
Heb 32kw overigens, dus dan is 4% wel genoeg. Bij 16kw zou ik 8% doen ofzo

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 14:27
Adze schreef op zaterdag 14 juni 2025 @ 22:31:
Ben sinds vorige week ook eigenaar van een Sigenergy thuisbatterij met gateway. Moet nog veel uitzoeken/leren. Wel al even een eerste vraag.

De installateur heeft bij mij de max cut-off SoC en min cut-off SoC op 95% en 20% gezet. Dit vanwege levensduur. Maar aangezien nu ik slechts 16kWh heb, houd ik hier dan netto 12kWh van over. Ben nieuwsgierig wat jullie voor waarden gebruiken? En ook waarom deze waarde hebt gekozen. Kan dit veilig opgerekt worden?

Ter info, ik stuur mijn Sigenstor geheel aan via Home Assistant. Misschien niet zo efficient als dat de AI app zou doen, maar vind ik wel veel leuker ;)
Ik laad tot 100%. Verder heb ik ook een gateway en heb ik een backup van 20% ingesteld en een min cut-off van 0%. Dat betekent dus dat hij normaal gezien niet onder de 20% zal gaan, maar die laatste 20% wel gebruikt in geval van off-grid. Dat garandeert dat ik altijd een aantal uur kan overbruggen als er geen stroom in de straat zou zijn.
Ik wil dit wel nog een beetje finetunen; in de zomer heb ik minder backup nodig dan in de winter, dus in de zomer kan ik misschien naar 10% of 15% toe.
Verder zoals hierboven ook al aangegeven; SigEnergy zelf geeft een DoD (Depth of Discharge) van 100% op, dus waarschijnlijk hebben ze zelf al reserve ingebouwd. Daarbij kun je jezelf afvragen wat zwaarder weegt; 15 jaar lang meer capaciteit gebruiken van de accu of een accu die 5 jaar langer mee gaat maar gedurende de hele levensduur minder capaciteit heeft benut.

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 10.600 Wp PV, water-water warmtepomp, gasloos, dynamisch energiecontract, 32 kWh thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Darth_Fedor
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 14:51
Dit is hoe mijn Sigenstore omging met een hoge negatieve stroomprijs:

Info Frank Energie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2wV1Z3HUANEZhQewuWw2ZnInyd4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oL8LUePqThyinWmzNMpHrHun.jpg?f=fotoalbum_large

Info Sigenstore (AI mode)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a5Z66JZu6OYfDqXKS2O83YGKLmM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0AeNHJy5x5si2nYChaDmZCnX.jpg?f=fotoalbum_large

Panelen helemaal uit. Laden vanuit het net tot 100%
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DdSqvdexV1q_dwyE1C0gHalKTIM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KuozjNJA6ObArw30eHPs5PJy.jpg?f=fotoalbum_large

Batterij op 100%. Panelen geknepen tot alleen het thuisverbruik (1)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HqVzKgCvZ1NO6AO6O0eak03OBgg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WQhjILhSUU1kp2QK3KORZnYX.jpg?f=fotoalbum_large

Batterijen vol. Panelen geknepen tot alleen thuisverbruik (2)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rt6cqgj8FAZRF22oJMz2L8VkPXk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cw5fsFA2lOYtvj2MzBpDCLOg.jpg?f=fotoalbum_large

"May The Force be with me"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

Darth_Fedor schreef op zondag 15 juni 2025 @ 12:12:
Dit is hoe mijn Sigenstore omging met een hoge negatieve stroomprijs:

Info Frank Energie:
[Afbeelding]

Info Sigenstore (AI mode)
[Afbeelding]

Panelen helemaal uit. Laden vanuit het net tot 100%
[Afbeelding]

Batterij op 100%. Panelen geknepen tot alleen het thuisverbruik (1)
[Afbeelding]

Batterijen vol. Panelen geknepen tot alleen thuisverbruik (2)
[Afbeelding]
Ja ik vind de ai van sigen echt top werken hoor. Ook al heb ik hem op maximale winst staan dan houdt hij toch ook goed rekening met thuisgebruik omdat dat in the end ook geld kost als je dat niet goed doet...

Ps ik neem aan dat jouw screenshot al wat ouder is ivm die negatieve prijzen :) iets van 2 weken terug ofzo was dat?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Darth_Fedor
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 14:51
Klopt. Ik plaatste dit adh van de vraag of de controller de zonnepanelen kan uitzetten of "temperen".

En dat doet ie dus :-)

"May The Force be with me"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duysa01
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 13:37
duoruvis schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 12:54:
🧠 [Centraal] Sigenergy / Sigenstor topic – Deel 2

Welkom in dit centrale vervolgtopic over Sigenergy en het modulaire Sigenstor-systeem!
Na een eerste topic vol vragen, ontdekkingen, ervaringen en strategieën is het tijd voor een gestructureerde doorstart. Hier bundelen we alle praktijkervaringen, vragen en inzichten rond dit snelgroeiende ecosysteem van slimme energieopslag, omvormers, back-up, AI-sturing en dynamische energiecontracten.

⚙️ Wat is Sigenergy / Sigenstor?
Sigenergy ontwikkelt slimme, schaalbare oplossingen voor thuisgebruik, MKB en industrie.
  • Hun Sigenstor-platform combineert:
  • een hybride omvormer (1- of 3-fase)
  • modulaire batterijen (5 kWh per stuk)
  • een optionele gateway (voor back-up en AI-sturing)
  • een slimme EV-lader (optioneel en geïntegreerd)
Alles is stapelbaar en via app of cloud slim te sturen. Het systeem werkt met of zonder dynamisch contract.

🔍 Productoverzicht (2024–2025)
  • Sigenstor Inverter – 1- of 3-fase hybride omvormer (AC/DC, PV, batterij, net)
  • Battery Modules – 5 kWh, uitbreidbaar tot max. 48 kWh
  • Gateway – vereist voor AI-sturing en back-up (verplicht bij 3-fase)
  • EV Charger – AC 11 kW, slim gekoppeld aan de batterij
  • Monitoring & AI – via Sigenergy-app, Tibber, MQTT, Home Assistant e.a.
🧱 Voorbeelden van setups
Basis: 1-fase, 5 kWh batterij, zonder gateway (voor zelfverbruik)
Compleet: 3-fase, 10–20 kWh, met gateway en AI-sturing (bijv. met Tibber)
Uitgebreid: 30+ kWh, full backup, EV-lader, Home Assistant-koppeling

Gebruik dit topic voor:
  • vragen over installatie en instellingen
  • optimalisatie met dynamische contracten (zoals Tibber)
  • Home Assistant-integraties en MQTT
  • ervaringen met laden/ontladen, back-up, PV-omschakeling, AI-sturing, enz.
Let op: dit is geen verkooptopic of marketingkanaal.
📎 Tip: de meestgestelde vragen en basisinfo staan onderaan deze startpost.
📎 Aanvullingen of correcties? Stuur gerust een PM naar duoruvis of plaats het in het topic.
Veel plezier en leerzame uitwisseling gewenst!

— Team deel 2

📌 Doel van dit topic

Dit topic is bedoeld voor:
  • Uitwisseling van ervaringen rond installatie, instellingen, prestaties en betrouwbaarheid van het Sigenstor-systeem
  • Het delen van strategieën rondom dynamische tarieven (EPEX), zoals AI-sturing, aangepaste Coëfficiënt-prijzen en batterijoptimalisatie
  • Integratie met Home Assistant en andere smart-home oplossingen
  • Gebruik en ontwikkeling van tools zoals monitoringdashboards en spreadsheets
Of je nu net begint of al maanden meedraait — iedereen met interesse in Sigenergy is welkom.

🔧 Onderwerpen die je hier kunt bespreken
  • Installatie-ervaringen en configuraties (off-grid, hybride, driefase, etc.)
  • Batterijgedrag: laden, ontladen, AI-stand, boostmodes
  • Strategieën voor winstmaximalisatie bij dynamische tarieven (Tibber, Zonneplan, etc.)
  • Het nut van aangepaste Coëfficiënt-prijzen in de AI-sturing
  • Integratie met Home Assistant, gebruik van MQTT en P1-data
  • Monitoring & logging: spreadsheets, grafieken, PV-opbrengst
  • Slim schakelen van verbruikers (zoals boilers of EV-laders) op basis van overschot
  • Firmware-updates, bugs, undocumented features
📌 Staat jouw onderwerp er niet bij? Geen probleem — alles m.b.t. Sigenergy is welkom!

📊 Spreadsheet: strategie & winstmonitoring

Er is een open Google Spreadsheet in ontwikkeling waarmee gebruikers:
  • kunnen experimenteren met aangepaste Coëfficiënt-prijzen
  • het gedrag van hun batterij kunnen bijhouden (Boost, Gespreid laden/ontladen, SOC-ontwikkeling)
  • de verkoop- en inkoopwinst visueel én cijfermatig kunnen volgen
🧪 De spreadsheet helpt bij het ontwikkelen van een strategie die past bij jouw specifieke setup (bijv. met/zonder EV, elektrische verwarming, warmtepomp, etc. – One size fits not all).
👉 Spreadsheetlink (30-05-25: nog in ontwikkel- en uitbreidingsfase):
🔗 https://docs.google.com/s...VLFUnyf0/edit?usp=sharing

📈 Sigenergy strategie & winstmonitoring (Google Sheet)
Suggesties of uitbreidingen zijn van harte welkom!

💡 Praktische links & inspiratie
  • Officiële site van Sigenergy
  • Home Assistant-integraties: MQTT, P1, geavanceerde automatiseringen
  • EEX-spotprijzen: worden gebruikt voor AI-aansturing; live-tarieven via o.a. Tibber of EPEX-portals
🙌 Ervaringen & bijdragen uit de community
Met dank aan alle deelnemers voor hun waardevolle bijdragen: inzichten, scripts, strategieën, metingen en praktijkervaringen worden hier enorm gewaardeerd.
Of je nu net begint of al diep in de AI-regeltechniek zit: je bijdrage telt.

🤝 Mede mogelijk gemaakt door de community
De tools en inzichten in dit topic zijn voortgekomen uit de bijdragen van vele actieve leden: praktijkervaringen, strategievoorbeelden, technische inzichten, screenshots en hulp bij integraties zoals Home Assistant.

📌 Dank aan iedereen die in deel 1 heeft bijgedragen – jullie maken dit een waardevolle kennisbron.
Begrijp ik nu goed dat AI sturing alleen werkt met een gateway?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

Nee. Dat staat idd wat vreemd in het start topic.

Maar ik heb ook ai en geen backup gateway. Maar ai kan altijd met de sigen

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 14:50
HenkS schreef op zondag 15 juni 2025 @ 15:53:
Nee. Dat staat idd wat vreemd in het start topic.

Maar ik heb ook ai en geen backup gateway. Maar ai kan altijd met de sigen
💬 Bedankt HenkS,
Dat dachten wij ook, en daarom is de intro inmiddels aangepast met deze toevoeging:

Werkt AI ook zonder gateway?
Ja. De AI-functionaliteit voor energiebeheer is ingebouwd in elk individueel Sigenstor batterijsysteem en werkt zelfstandig – dus óók zonder gateway.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • CEdS
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-07 22:45
rudyh schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 19:13:
Is er al iets over die 10 kWh batterij bekendm
Kan er geen info over vinden. Zouden die komen ipv de 8? Maw eenzelfde prijs zetting?
Zal binnen een week of 2 beschikbaar worden.
de type 10 = 9 kWh
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XFSIWPxuoIoT8c4zCiGanFijqJY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FtF0flDasNjq6bqqK8RkgNqw.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Darth_Fedor
  • Registratie: Januari 2001
  • Laatst online: 14:51
volgens de gegevens van de nieuwe firmware zou je de batterij nu in tweeën kunnen delen. Dat lijkt mij een mooie optie om bv Frank energie de verschillende modus eens naast elkaar te laten draaien. Dan kunnen we pas echt zien wat het verschil ismetzelf consumptie plus en bv. handelen.

Iemand al geprobeerd zijn batterij te splitsen?

"May The Force be with me"


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vincentvs93
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 05-07 19:54
Ik Lees veel over dat mensen aanraden de 3rd party inverter (solaredge) op de smartport aan te sluiten. Maar een grote sigenergy installateur vertelde mij dat dat juist niet aan te rade is omdat de opbrengst dan verkeerd gemeten wordt. Zij raden juist aan om de solaredge aan te sluiten op de backup zijde. Dan werkt deze ook in offgrid mode en de omvormers hebben standaard al voldoende veiligheidsmaatregelen die zorgen dat hij als in offrgrid de accu vol is vanzelf uitschakelde. Iemand daar ervaring mee?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
Ik vraag me dan wel af of deze installateur wel de technische info van Sigenergy heeft doorgenomen. Sig heeft namelijk een aantal documentem gepubliceerd voor installateurs waarin specifiek staat dat het niet is toegestaan een omvormer op.de backup poort aan te sluiten. Het is Grid zijde met power sensor of smartport.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmN1k-AxHbXs1UW6wD89GIjPRWg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dfibC8vKWCvxttJ1Us7T27oR.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 36% gewijzigd door mestief op 15-06-2025 22:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vincentvs93
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 05-07 19:54
@mestief welk document is dat? Ik twijfelde ook maar ze waren erg overtuigd en het is een grote betrouwbare speler

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
Dit zijn 2 docs waarin het staat.
Zijn te downloaden via sigenergy.com

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDj1Gwp5_DwbS2Mcy0TmWZGFw9Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2bWFtDBQ8x0oup39hGcoOSat.jpg?f=fotoalbum_large

https://www.sigenergy.com/en/support/files/1004
https://www.sigenergy.com/en/support/files/1186

[ Voor 12% gewijzigd door mestief op 16-06-2025 10:21 . Reden: Lionks naar documenten toegevoegd ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
vincentvs93 schreef op zondag 15 juni 2025 @ 21:45:
Ik Lees veel over dat mensen aanraden de 3rd party inverter (solaredge) op de smartport aan te sluiten. Maar een grote sigenergy installateur vertelde mij dat dat juist niet aan te rade is omdat de opbrengst dan verkeerd gemeten wordt. Zij raden juist aan om de solaredge aan te sluiten op de backup zijde. Dan werkt deze ook in offgrid mode en de omvormers hebben standaard al voldoende veiligheidsmaatregelen die zorgen dat hij als in offrgrid de accu vol is vanzelf uitschakelde. Iemand daar ervaring mee?
Ik heb ook gehoord dat een aantal installateurs dit doen. Er werd daar een Home opgehangen en die heeft geen smart port. Maar inverter werkte wel tijdens een outage, dus was hij op de backup poort aangesloten.

Stel dat bij een outage je accu leeg is en de zon vollop schijnt, dan zal het wss geen probleem zijn. Dan laadt de accu en wordt je huis van zonnenstroom voorzien.

Maar als je accu vol is, of je PV set levert veel meer dan accu en huis vragen, wat dan? Schakelt de omvormer zich dan uit? En hoe zit het met de frequentie? Want de gateway schakelt de smartport hard uit bij een outage, om later in te schakelen. Ik neem aan dat ze dit doen zodat de gateway eerst haar eigen frequentie opbouwt en daarna de smart port weer inschakelt.

En dan nog... Sigen zet dit niet voor niets expliciet in hun documentatie!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CEdS
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-07 22:45
@mestief @jelleeelco
De Backup poort van Gateway is alleen bedoeld om je groepen op aan te sluiten die je voorzien wilt hebben in geval van stroomuitval! In veel gevallen zal je je hele groepenkast doorlussen, dus van de meter/hoofdschekelaar naar de Grid poort en van de backup poort naar de meterkast!

[ Voor 4% gewijzigd door CEdS op 16-06-2025 18:20 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:18

timpel_800

Amber 65

mestief schreef op maandag 9 juni 2025 @ 23:15:
@timpel_800
De oven kan prima buiten de Sig om. Als je een Gateway wilt kan deze aan de Grid zijde aangesloten worden of zelfs op de Smart-Port. Grid zijde betekend dat het altijd buiten de Sig om gaat. Via de Smart-Port kan ingesteld worden of je wel/ geen accu capaciteit gebruikt, ook kun je dan bepalen of deze wel/niet wordt iotgeschakeld bij stroomuitval.
Wat de Max input DC voltage betreft, dat is 1100v per MPPT maar niminaal 600v per MPPT.
Ik heb even nog de datasheet erbij gepakt, maar volgens mij is het niet minimaal 600v maar nominaal. Het opstartvoltage is 180v. Maar ik zit daar netjes tussen met mijn PV dus het is geen probleem. Ik wilde het alleen nog even melden voor de volledigheid.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxuiNQXUndjLtweDiZNZep8Ni24=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/z1R4XzBtqXJrjnMuyxBmW0DQ.jpg?f=user_large


Voor degene die het zelf hebben geïnstalleerd.
Hoeveel mm2 aardingskabel hebben jullie gepakt (mijn kabel van MK naar batterij wordt een 10mm2) Dien je de aardekabel in dezelfde diameter te pakken?

En waar hebben jullie deze in de Meterkast op aangesloten. In de handleiding staat: De beschermende aardigsdraad hoort in de onmiddellijke omgeving te worden geaard
Bij mij komt de batterij in de schuur. Daar is geen mogelijkheid tot aarding.

Met betrekking tot een extra 3rd party omvormer (SMA in mijn geval: dient er voor goede monitoring een RS485 kabel van de zonnepanelen omvormer naar de Sigen te worden aangelegd voor goede communicatie?

Het zou fijn zijn als ik slechts 1 keer hoef te graven ;)

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vincentvs93
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 05-07 19:54
jelleeelco schreef op maandag 16 juni 2025 @ 12:20:
[...]

Ik heb ook gehoord dat een aantal installateurs dit doen. Er werd daar een Home opgehangen en die heeft geen smart port. Maar inverter werkte wel tijdens een outage, dus was hij op de backup poort aangesloten.

Stel dat bij een outage je accu leeg is en de zon vollop schijnt, dan zal het wss geen probleem zijn. Dan laadt de accu en wordt je huis van zonnenstroom voorzien.

Maar als je accu vol is, of je PV set levert veel meer dan accu en huis vragen, wat dan? Schakelt de omvormer zich dan uit? En hoe zit het met de frequentie? Want de gateway schakelt de smartport hard uit bij een outage, om later in te schakelen. Ik neem aan dat ze dit doen zodat de gateway eerst haar eigen frequentie opbouwt en daarna de smart port weer inschakelt.

En dan nog... Sigen zet dit niet voor niets expliciet in hun documentatie!
Zover ik begreep zou de omvormer als ook de accu vol is vanzelf uitschakelen door de diverse veiligheidssystemen die er tegenwoordig in zitten als deze zijn stroom niet kwijt kan.

Helemaal mee eens! vandaar dat ik ook twijfel:)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bottom line
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 05-07 20:40
Ik ben aan het overwegen om een sigen te kopen. Weten jullie of het vermogen waarmee de omvormer van het net neemt, dat in te stellen is? Of gaat die altijd het maximale doen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 14:27
vincentvs93 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 20:26:
[...]


Zover ik begreep zou de omvormer als ook de accu vol is vanzelf uitschakelen door de diverse veiligheidssystemen die er tegenwoordig in zitten als deze zijn stroom niet kwijt kan.

Helemaal mee eens! vandaar dat ik ook twijfel:)
Hiervoor moet je wel de optie Freqentieregeling (Frequency control) aanzetten onder Apparaat -> Omvormer -> settings (drie puntjes bovenin).
Daardoor zou de omvormer de frequentie op de backup poort kunnen aanpassen om zodoende een third-party solar omvormer te beperken.

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 10.600 Wp PV, water-water warmtepomp, gasloos, dynamisch energiecontract, 32 kWh thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noxa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 02-07 17:54
bottom line schreef op maandag 16 juni 2025 @ 21:04:
Ik ben aan het overwegen om een sigen te kopen. Weten jullie of het vermogen waarmee de omvormer van het net neemt, dat in te stellen is? Of gaat die altijd het maximale doen?
Je kunt in de app een maximaal laad en ontlaad limiet instellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMUuC118Ubr04oBqpI9vwXms4Kg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/EarCievUSHpsfp0IopdcRr3W.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noxa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 02-07 17:54
Heb nu 2 weken gespeeld met de instellingen. Max profit vs. balanced mode.

Dingen die me zijn opvallen.
- In max profit mode gaat hij altijd op vol vermogen van het net staan laden en negeert hij eigen opwek.
- Bovendien gaat hij net niet op het goedkoopste moment staan laden maar altijd iets daarvoor.
- Eigen vebruik na de verkoop piek in de avond moet ik weer van het net afnemen.

Balanced mode:
- Lijkt meer eigen opwek te gebruiken. (wat denk ik winstgevender is dan stroom inkopen)
- Ontlaad niet volledig zodat ik mijn eigen verbruik in de nacht nog kan dekken. En ontlaad het laatste beetje voor dat de zon op komt.

Door verschillende weersomstandigheden is het moeilijk om te beoordelen welke nu het meeste oplevert. Maar de profit-difference ten opzicht van normal mode is bij balanced mode groter. Maar overall profit lijkt bij max profit iets meer. Ik ga nu een week met zonnig weer het systeem weer op balanced zetten en kijken hoe de getallen er dan uit zien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bas Post
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 04-07 09:40
Medio september zal mijn Sigenstor van 16kW met gateway geïnstalleerd worden door thuisbatterijnederland.
Het voortraject is erg prettig. Ik heb met de werkvoorbereider gesproken en samen tot de conclusie gekomen om mijn huidige zonnepanelen systeem (24 panelen) van SolarEdge aan te gaan passen. De SolarEdge omvormer en optimizers gaan verwijderd worden. Dit kan omdat ik totaal geen schaduw heb op het dak.
Ik had eerst het plan om mijn huidige 1 fase SolarEdge omvormer te gaan vervangen voor een 3 fase omvormer. Echter deze kosten kan ik beter gebruiken om de panelen rechtstreeks als string te gaan aansluiten op de Sigenstor omvormer. Deze kosten zullen zelfs lager uit gaan vallen. En mijn systeem heeft meer maximale opbrengst en minder omzetverlies.

BP on the move!!!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RobvanHamersvel
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 13:56
Noxa schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 06:59:
Heb nu 2 weken gespeeld met de instellingen. Max profit vs. balanced mode.

Dingen die me zijn opvallen.
- In max profit mode gaat hij altijd op vol vermogen van het net staan laden en negeert hij eigen opwek.
- Bovendien gaat hij net niet op het goedkoopste moment staan laden maar altijd iets daarvoor.
- Eigen vebruik na de verkoop piek in de avond moet ik weer van het net afnemen.

Balanced mode:
- Lijkt meer eigen opwek te gebruiken. (wat denk ik winstgevender is dan stroom inkopen)
- Ontlaad niet volledig zodat ik mijn eigen verbruik in de nacht nog kan dekken. En ontlaad het laatste beetje voor dat de zon op komt.

Door verschillende weersomstandigheden is het moeilijk om te beoordelen welke nu het meeste oplevert. Maar de profit-difference ten opzicht van normal mode is bij balanced mode groter. Maar overall profit lijkt bij max profit iets meer. Ik ga nu een week met zonnig weer het systeem weer op balanced zetten en kijken hoe de getallen er dan uit zien.
Ik denk dat je hier wel een denkfout maakt. Ik dacht eerst ook dat de AI rare keuzes maakte met laden van grid terwijl er de rest van de dag nog voldoende zonneopwek beschibaar zou zijn. Echter moet je je eigen zonneenergie niet als 'gratis' zien, deze vertegenwoordigt dezelfde waarde als stroom van grid op dat moment.

Mijn sigen staat nu b.v. stroom van de pv panelen terug te leveren terwijl de SoC van de batterij 0% is. Hij doet dat omdat de prijs voor terugleveren nu hoog is (27ct p/kWh). Hij zal wellicht vanmiddag als de prijs laag is (14ct p/kWh) van grid gaan laden, dat is namelijk goedkoper dan de zonneopwerk van 17:00, dan kunnen we deze namelijk direct terugleveren aan grid voor 24ct p/kWh.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 14:50
RobvanHamersvel schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 08:36:
[...]


Ik denk dat je hier wel een denkfout maakt. Ik dacht eerst ook dat de AI rare keuzes maakte met laden van grid terwijl er de rest van de dag nog voldoende zonneopwek beschibaar zou zijn. Echter moet je je eigen zonneenergie niet als 'gratis' zien, deze vertegenwoordigt dezelfde waarde als stroom van grid op dat moment.

Mijn sigen staat nu b.v. stroom van de pv panelen terug te leveren terwijl de SoC van de batterij 0% is. Hij doet dat omdat de prijs voor terugleveren nu hoog is (27ct p/kWh). Hij zal wellicht vanmiddag als de prijs laag is (14ct p/kWh) van grid gaan laden, dat is namelijk goedkoper dan de zonneopwerk van 17:00, dan kunnen we deze namelijk direct terugleveren aan grid voor 24ct p/kWh.
💬 Onderbouwing RobvanHamersveld (AI Max Profit, Dynamisch contract):

31 mei (1 dag) – AI-modus: Max Profit
Verbruik: 16 kWh → 32% (5 kWh) uit net, 68% (11 kWh) uit zon
Kosten: €1,00
Opbrengst PV: 11 kWh → 35% eigen verbruik, 65% naar net
Winst teruglevering: €6,00

1 t/m 16 juni – zelfde AI-modus
Verbruik: 240 kWh → 38% (92 kWh) uit net, 62% (148 kWh) uit zon
Kosten: €16,00
Opbrengst PV: 402 kWh → 37% eigen verbruik, 63% (254 kWh) naar net
Winst teruglevering: €63,00

🧠 Conclusie: AI kiest bewust voor netladen bij lage prijs en terugleveren bij hoge prijs, ook als dat betekent dat je PV niet gebruikt voor eigen verbruik. Financieel logisch, want eigen opwek is niet ‘gratis’ – die vertegenwoordigt ook marktwaarde.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
ArPi75 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 23:32:
[...]


Hiervoor moet je wel de optie Freqentieregeling (Frequency control) aanzetten onder Apparaat -> Omvormer -> settings (drie puntjes bovenin).
Daardoor zou de omvormer de frequentie op de backup poort kunnen aanpassen om zodoende een third-party solar omvormer te beperken.
Raar... Sigen geeft zelf aan dat een third party omvormer NIET op de backup port mag.

Ik snap het verhaal dat een omvormer zichzelf uitschakelt als hij z'n stroom niet kwijt kan. Maar ik snap niet waarom Sigen dan dat juist expliciet niet ondersteunt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
CEdS schreef op maandag 16 juni 2025 @ 18:18:
@mestief @jelleeelco
De Backup poort van Gateway is alleen bedoeld om je groepen op aan te sluiten die je voorzien wilt hebben in geval van stroomuitval! In veel gevallen zal je je hele groepenkast doorlussen, dus van de meter/hoofdschekelaar naar de Grid poort en van de backup poort naar de meterkast!
Yep, dit is duidelijk. Vraag is hoe de third party omvormer aan te sluiten. En hoe die wordt aangesloten als je geen homemax/pro hebt maar een 30K, terwijl je geen smart port hebt.

Ik meen in filmpje van thuisbatterijnederland gezien te hebben dat ze een 30k ophangen en dat zonnepanelen bleven werken bij een outage. Dus... is dan aangesloten op backup port (idd hele meterkast daarachter, PV installatie op de meterkast). Dus niet volgens de voorschriften van Sigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noxa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 02-07 17:54
RobvanHamersvel schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 08:36:
[...]


Ik denk dat je hier wel een denkfout maakt. Ik dacht eerst ook dat de AI rare keuzes maakte met laden van grid terwijl er de rest van de dag nog voldoende zonneopwek beschibaar zou zijn. Echter moet je je eigen zonneenergie niet als 'gratis' zien, deze vertegenwoordigt dezelfde waarde als stroom van grid op dat moment.

Mijn sigen staat nu b.v. stroom van de pv panelen terug te leveren terwijl de SoC van de batterij 0% is. Hij doet dat omdat de prijs voor terugleveren nu hoog is (27ct p/kWh). Hij zal wellicht vanmiddag als de prijs laag is (14ct p/kWh) van grid gaan laden, dat is namelijk goedkoper dan de zonneopwerk van 17:00, dan kunnen we deze namelijk direct terugleveren aan grid voor 24ct p/kWh.
Daar heb je wel een punt. Puur prijs technisch maakt het in die zin niet uit of je het zelf opwekt of inkoopt.
Verkopen daarentegen zou dan wel gebalanceerder kunnen. Het is natuurlijk raar dat de accu leeg is tegen de tijd dat de zon onder is en ik weer tegen een relatief hoog tarief moet inkopen.

Gaat het ai dat later beter doen als ik het wat langer laat draaien?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 14:50
bottom line schreef op maandag 16 juni 2025 @ 21:04:
Ik ben aan het overwegen om een sigen te kopen. Weten jullie of het vermogen waarmee de omvormer van het net neemt, dat in te stellen is? Of gaat die altijd het maximale doen?
Standaard staat de Energiebesparingsmodus aan (ook wel “stand-by” genoemd). In deze modus gebruikt de batterij zo min mogelijk stroom voor eigen verbruik, en beperkt hij onnodig laden van het net.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
timpel_800 schreef op maandag 16 juni 2025 @ 20:22:
[...]


Ik heb even nog de datasheet erbij gepakt, maar volgens mij is het niet minimaal 600v maar nominaal. Het opstartvoltage is 180v. Maar ik zit daar netjes tussen met mijn PV dus het is geen probleem. Ik wilde het alleen nog even melden voor de volledigheid.

[Afbeelding]


Voor degene die het zelf hebben geïnstalleerd.
Hoeveel mm2 aardingskabel hebben jullie gepakt (mijn kabel van MK naar batterij wordt een 10mm2) Dien je de aardekabel in dezelfde diameter te pakken?

En waar hebben jullie deze in de Meterkast op aangesloten. In de handleiding staat: De beschermende aardigsdraad hoort in de onmiddellijke omgeving te worden geaard
Bij mij komt de batterij in de schuur. Daar is geen mogelijkheid tot aarding.

Met betrekking tot een extra 3rd party omvormer (SMA in mijn geval: dient er voor goede monitoring een RS485 kabel van de zonnepanelen omvormer naar de Sigen te worden aangelegd voor goede communicatie?

Het zou fijn zijn als ik slechts 1 keer hoef te graven ;)
Sorry bedoelde idd nominaal 600V
Ik heb zelf 5x 10mm2 van de Meterkast naar de GW en weer terug.
Tussen de GW en de SigenStor heb ik 5X 6MM2 en nog een losse 6mm2 aarde draad tussen de GW en de SigenStor op de losse Aansluiting
Ik heb RS485 tussen de powersensors en de SigenStor. Geen idee of het inmiddels ook al mogelijk is om een 3th party omvormer via RS485 te koppelen aan de SigenStor.
Oja als je toch gaat graven leg dan gelijk een paar extra UTP kabels. Deze komen altijd van pas, voor bijvoornbeeld een extra Accespoint, camera, koppelen van brand/rookmelder maar kunnen eventueel ook gebruikt worden voor RS485

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
CEdS schreef op maandag 16 juni 2025 @ 18:18:
@mestief @jelleeelco
De Backup poort van Gateway is alleen bedoeld om je groepen op aan te sluiten die je voorzien wilt hebben in geval van stroomuitval! In veel gevallen zal je je hele groepenkast doorlussen, dus van de meter/hoofdschekelaar naar de Grid poort en van de backup poort naar de meterkast!
Dat was bekend. :) Maar bedankt voor het bevestigen.
De discussie ging vooral over dat er blijkbaar installateurs zijn die 3th party PV ook op de backup poort aansluiten terwijl de documentatie van SigEnergy (voor zover bij mij bekend) aangeeft dat dit niet mag.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 14:50
Noxa schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 11:50:
[...]

Daar heb je wel een punt. Puur prijs technisch maakt het in die zin niet uit of je het zelf opwekt of inkoopt.
Verkopen daarentegen zou dan wel gebalanceerder kunnen. Het is natuurlijk raar dat de accu leeg is tegen de tijd dat de zon onder is en ik weer tegen een relatief hoog tarief moet inkopen.

Gaat het ai dat later beter doen als ik het wat langer laat draaien?
Ja, de AI kan inderdaad rekening houden met je eigen verbruik later op de dag of nacht. Als het op dat moment financieel slimmer is om niet volledig te ontladen — bijvoorbeeld omdat je ’s nachts anders dure stroom moet inkopen — dan houdt hij bewust wat energie in de batterij achter.

Ik heb dit zelf teruggezien op 15 en 16 juni:
De batterij werd tegen de avond niet helemaal geleegd, maar hield nog 12% SOC over. Daarmee had ik ’s nachts nog eigen stroom tot de zon weer opkwam. Vanaf ongeveer 08:00 kon de PV-opwek het verbruik weer dekken.
Edit: En het overschot aan het net terugleveren..

(Je ziet dat mooi terug in de SOC-grafieken van die dagen — zie afbeelding.)
Overigens heb ik dit AI-gedrag al vaker gezien, dus het lijkt een bewuste strategie en geen toeval.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_koZcf_6nAYbaKa8_nT_2pMTLGQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EijMtzO1YjadvUtL3jsdYSBX.png?f=fotoalbum_large

Edit:
🧠 Conclusie: AI kiest bewust voor netladen bij lage prijs en terugleveren bij hoge prijs, ook als dat betekent dat je PV niet gebruikt voor eigen verbruik. Financieel logisch, want eigen opwek is niet ‘gratis’ – die vertegenwoordigt ook marktwaarde.

[ Voor 8% gewijzigd door duoruvis op 17-06-2025 18:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RobvanHamersvel
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 13:56
Noxa schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 11:50:
[...]

Daar heb je wel een punt. Puur prijs technisch maakt het in die zin niet uit of je het zelf opwekt of inkoopt.
Verkopen daarentegen zou dan wel gebalanceerder kunnen. Het is natuurlijk raar dat de accu leeg is tegen de tijd dat de zon onder is en ik weer tegen een relatief hoog tarief moet inkopen.

Gaat het ai dat later beter doen als ik het wat langer laat draaien?
Ik merk bij ons dat de AI modus na een aantal weken aardig kan voorspellen wat onze stroombehoefte gedurende de nacht is. Meestal, zoals afgelopen nacht komt de SoC precies op 0% zodra de zonnepanelen genoeg opwekken voor het directe verbruik op dat moment. Maar ook op deze momenten geldt, het is financieel voordeliger om (bv vanavond voor 43ct p/kWh) de hele batterij leeg te verkopen en dan gedurende de nacht 2 kWh in te kopen voor het nacht verbruik tegen een veel lagere prijs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

Ik had gisteren toch iets vreemds...
Batterij stond opeens in ems mode ipv ai mode
Echt out of the blue. Want niks gestuurd qua verzoek naar mijn energie maatschappij en niks aangepast. Behalve de software update maar dit is al een aantal dagen geleden.
Nu gewoon terug gezet naar ai, maar dan begin je wel te twijfelen aan jezelf haha

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • duoruvis
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 14:50
HenkS schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 08:40:
Ik had gisteren toch iets vreemds...
Batterij stond opeens in ems mode ipv ai mode
Echt out of the blue. Want niks gestuurd qua verzoek naar mijn energie maatschappij en niks aangepast. Behalve de software update maar dit is al een aantal dagen geleden.
Nu gewoon terug gezet naar ai, maar dan begin je wel te twijfelen aan jezelf haha
Dat komt vaker voor na een firmware-update, zie ook GitHub issue #75:
🔗 https://github.com/TypQxQ...ant-Integration/issues/75

In combinatie met Home Assistant blijkt het meestal door een automatisering te komen die per ongeluk EMS(7)-modus triggert. Dat is wél zichtbaar in de Sigen-app, maar soms lastig te herkennen. Oplossing: kijk welke automatisering dit doet en schakel alleen die uit. HA zelf hoeft niet uit.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5la7wVzVoRWjvQUzeZx-a4CF-CQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/UQWxLCkE4GmP1m0QYXxqzmSo.png?f=user_large

[ Voor 8% gewijzigd door duoruvis op 18-06-2025 10:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

duoruvis schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 09:51:
[...]


Dat komt vaker voor na een firmware-update, zie ook GitHub issue #75:
🔗 https://github.com/TypQxQ...ant-Integration/issues/75

In combinatie met Home Assistant blijkt het meestal door een automatisering te komen die per ongeluk EMS(7)-modus triggert. Dat is wél zichtbaar in de Sigen-app, maar soms lastig te herkennen. Oplossing: kijk welke automatisering dit doet en schakel alleen die uit. HA zelf hoeft niet uit.

[Afbeelding]
Tnx. Enige is dat ik alleen waarden uitlees via de mosbus en nooit iets terugstuur naar de sigen dmv homeassistant ofzo
Maar goed, dan ben ik dus niet gek. Dat scheelt haha
Tnx

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 14:27
jelleeelco schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 10:43:
[...]

Yep, dit is duidelijk. Vraag is hoe de third party omvormer aan te sluiten. En hoe die wordt aangesloten als je geen homemax/pro hebt maar een 30K, terwijl je geen smart port hebt.

Ik meen in filmpje van thuisbatterijnederland gezien te hebben dat ze een 30k ophangen en dat zonnepanelen bleven werken bij een outage. Dus... is dan aangesloten op backup port (idd hele meterkast daarachter, PV installatie op de meterkast). Dus niet volgens de voorschriften van Sigen.
Bij mij heeft TBN de Sigenergy ook aangesloten. Vanaf de hoofdschakelaar rechtstreeks naar de gateway en vanaf de gateway weer terug naar de meterkast. Enphase PV zat (en zit nog steeds) normaal in de meterkast aangesloten en dus achter de backup poort.
Bij wegvallen netspanning blijven de panelen dan uiteraard operationeel.
De PV is via een smartmeter wel via RS485 verbonden en de app geeft daarbij ook thirdparty PV opwek weer.

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 10.600 Wp PV, water-water warmtepomp, gasloos, dynamisch energiecontract, 32 kWh thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bas Post
  • Registratie: September 2006
  • Laatst online: 04-07 09:40
ArPi75 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:59:
[...]


Bij mij heeft TBN de Sigenergy ook aangesloten. Vanaf de hoofdschakelaar rechtstreeks naar de gateway en vanaf de gateway weer terug naar de meterkast. Enphase PV zat (en zit nog steeds) normaal in de meterkast aangesloten en dus achter de backup poort.
Bij wegvallen netspanning blijven de panelen dan uiteraard operationeel.
De PV is via een smartmeter wel via RS485 verbonden en de app geeft daarbij ook thirdparty PV opwek weer.
Ander vraag aan jou, hoe is de installatie via TBN je bevallen?
Bij komen ze augustus/september

BP on the move!!!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 14:27
Bas Post schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 12:12:
[...]


Ander vraag aan jou, hoe is de installatie via TBN je bevallen?
Bij komen ze augustus/september
zie pm

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 10.600 Wp PV, water-water warmtepomp, gasloos, dynamisch energiecontract, 32 kWh thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
ArPi75 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 11:59:
[...]


Bij mij heeft TBN de Sigenergy ook aangesloten. Vanaf de hoofdschakelaar rechtstreeks naar de gateway en vanaf de gateway weer terug naar de meterkast. Enphase PV zat (en zit nog steeds) normaal in de meterkast aangesloten en dus achter de backup poort.
Bij wegvallen netspanning blijven de panelen dan uiteraard operationeel.
De PV is via een smartmeter wel via RS485 verbonden en de app geeft daarbij ook thirdparty PV opwek weer.
Dan installeren ze niet volgens de voorschriften van Sigenstore, of ik heb het echt verkeerd begrepen.

Mss maakt het allemaal niet uit en hebben ze er een geldige reden voor om er van af te wijken (bv Sigenstore die rekening houdt met ALLE landen terwijl omvormers in Nederland zichzelf moeten uitschakelen bij oplopende spanning).

Zou dat wel willen weten voordat het zo bij mij geinstalleerd zou worden...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 14:27
HenkS schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 08:40:
Ik had gisteren toch iets vreemds...
Batterij stond opeens in ems mode ipv ai mode
Echt out of the blue. Want niks gestuurd qua verzoek naar mijn energie maatschappij en niks aangepast. Behalve de software update maar dit is al een aantal dagen geleden.
Nu gewoon terug gezet naar ai, maar dan begin je wel te twijfelen aan jezelf haha
Bij mij draait het systeem nu net een week in AI-modus (maximaal verdienen instelling).
Wat ik opmerk is dat hij in de avondpiek rond 21u de accu tot ongeveer 30% leeg maakt naar het net tegen gunstige tarieven, maar dat hij dan vervolgens de hele verdere avond en nacht stroom uit het net haalt. Ergens tussen 5:00 en 6:00 uur begint hij dan 0 op de meter te draaien om dan rond 7:30-8:00 nog een dump naar het net te doen tot aan de ingestelde reserve. Vanaf dat moment pakken de zonnepanelen het verbruik ook ongeveer op en begint ook de accu langzaam weer op te laden.

Nu op dit moment begint hij ineens met accu op 51% de volledige PV opwek (7kW) + nog 220W uit de accu naar het net te sturen, en dat tegen een prijs van slechts €0,147 per kWh inclusief BTW en belasting. Beetje vreemd wat het systeem zo af en toe doet. Ik zou verwachten dat de accu verder laadt om dan eventueel vanavond nog te ontladen.

Ik overweeg overigens om de AI optie naar gebalanceerd te zetten. Misschien is dit wel max. opbrengst, maar het voelt toch vreemd om 's-nachts uit het net te importeren terwijl er nog energie in de accu zit, zoals het ook vreemd is dat nu (15:45 met volop zon en lage prijs) alles naar het net gestuurd wordt met een halfvolle accu.

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 10.600 Wp PV, water-water warmtepomp, gasloos, dynamisch energiecontract, 32 kWh thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HenkS
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 05-07 12:25

HenkS

Da_king alias HenkS

ArPi75 schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 15:46:
[...]


Bij mij draait het systeem nu net een week in AI-modus (maximaal verdienen instelling).
Wat ik opmerk is dat hij in de avondpiek rond 21u de accu tot ongeveer 30% leeg maakt naar het net tegen gunstige tarieven, maar dat hij dan vervolgens de hele verdere avond en nacht stroom uit het net haalt. Ergens tussen 5:00 en 6:00 uur begint hij dan 0 op de meter te draaien om dan rond 7:30-8:00 nog een dump naar het net te doen tot aan de ingestelde reserve. Vanaf dat moment pakken de zonnepanelen het verbruik ook ongeveer op en begint ook de accu langzaam weer op te laden.

Nu op dit moment begint hij ineens met accu op 51% de volledige PV opwek (7kW) + nog 220W uit de accu naar het net te sturen, en dat tegen een prijs van slechts €0,147 per kWh inclusief BTW en belasting. Beetje vreemd wat het systeem zo af en toe doet. Ik zou verwachten dat de accu verder laadt om dan eventueel vanavond nog te ontladen.

Ik overweeg overigens om de AI optie naar gebalanceerd te zetten. Misschien is dit wel max. opbrengst, maar het voelt toch vreemd om 's-nachts uit het net te importeren terwijl er nog energie in de accu zit, zoals het ook vreemd is dat nu (15:45 met volop zon en lage prijs) alles naar het net gestuurd wordt met een halfvolle accu.
Het systeem heeft 3 weken nodig om te leren. Lekker laten gaan. Ai wordt echt steeds beter. Heeft even nodig om je gedrag in verbruik te leren.
Ga niet nu al switchen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Anunnaki
  • Registratie: November 2013
  • Laatst online: 12:01
A.s. maandag komen ze bij mij de boel installeren. Ik ben nu ook aan het bekijken om Relay switches van Shelly te plaatsen in de groepenkast. Merk kan out-of-the-box gekoppeld worden.

Heeft iemand Relay switches van Shelly gekoppeld met Sigenergy? Of misschien zelfs een slimme stekker met dit merk gekoppeld. Graag je ervaringen en met name de stabiliteit hiervan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CEdS
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-07 22:45
jelleeelco schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 15:16:
[...]

Dan installeren ze niet volgens de voorschriften van Sigenstore, of ik heb het echt verkeerd begrepen.

Mss maakt het allemaal niet uit en hebben ze er een geldige reden voor om er van af te wijken (bv Sigenstore die rekening houdt met ALLE landen terwijl omvormers in Nederland zichzelf moeten uitschakelen bij oplopende spanning).

Zou dat wel willen weten voordat het zo bij mij geinstalleerd zou worden...
Zoals het aangesloten is mag het wel. Je kan mbv de powermeter, die je in je meterkast monteert en via RS485 met de EC laat communiceren een omvormer aansluiten. Het kan op deze manier of via de smartpoort van de gateway.
Je moet alleen niet de derde partij omvormer direct op de backup poort aansluiten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • enter81
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 13:30
Kan iemand die Tibber heeft als leverancier
mij helpen met de instelling voor de a.i modus.

Deze zetten op 1.21 + 0.122.

[ Voor 30% gewijzigd door enter81 op 18-06-2025 20:52 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CEdS
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 05-07 22:45
Anunnaki schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 18:42:
A.s. maandag komen ze bij mij de boel installeren. Ik ben nu ook aan het bekijken om Relay switches van Shelly te plaatsen in de groepenkast. Merk kan out-of-the-box gekoppeld worden.

Heeft iemand Relay switches van Shelly gekoppeld met Sigenergy? Of misschien zelfs een slimme stekker met dit merk gekoppeld. Graag je ervaringen en met name de stabiliteit hiervan.
Ja ik heb inmiddels Shelly's gekoppeld en dat ging zonder een probleem. Je kan ze dan ook via de app bedienen.
Een ander puntje is dat het lijkt te conflicteren als je die Shelly's ook in Home Automation hebt staan. Ben er nog niet helemaal uit....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:18

timpel_800

Amber 65

Voor degene die het zelf geïnstalleerd hebben en ook de anderen:
Ik wilde het graag zelf doen en ben al bezig met de solarkabels van zolder naar beneden te verleggen. Maar ik heb vandaag een gesprek en offerte gehad van TBN en daarvoor kan ik het eigenlijk niet zelf doen, hoe leuk ik het ook vind:

Offerte TBN: €22.289

40kw/h accu (5*8)
20kw omvormer
Home pro GW
Powersensor

Zelf doen: Batterij + omvormer + gateway, solarkabels, grondkabel, netwerkkabels etc.: afgerond: €22.000
En dan moet ik nog 15 meter door m'n tuin graven en een gat in m'n fundering boren om alle kabels naar buiten te krijgen.

De man aan de telefoon zei dat ze op sommige installaties wat meer maken en andere wat minder en zo een prijs kunnen geven. Zonder schouw of wat dan ook. En de prijs is vast.

Klinkt bijna to good to be true.
Iemand aanmerkingen?

[ Voor 3% gewijzigd door timpel_800 op 18-06-2025 20:38 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Babro
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15:24
Voor wat voor een installatie?

20 kWp PV, 17 kw omvormer, 32 kWh batterij, 64 kWh EV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:18

timpel_800

Amber 65

@Babro ik heb het ge-edit in mijn post.

Prijs is Inclusief btw. overigens.

[ Voor 31% gewijzigd door timpel_800 op 19-06-2025 05:52 ]

Amber 65 voor VVW. Atlantic Explorer SWW. PV 19.2kWp -> Noord: SMA SB1.5 - SMA ZW: SMA STP 3.0- Zuid: SMA STP 4.0 - ZZO: SMA STP6.0TL, Kia Niro EV. Zappi Laadpaal


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Adze
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:29

Adze

CCNP !

@timpel_800 prima prijs van TBN. Voor dat geld zou ik het laten doen. En als je er bovenop blijft zitten kan het volgens mij ook niet verkeerd gaan. Markeer eventueel vooraf hoe en waar je de kabel wil hebben. Heb ik althans gedaan en de installateurs hebben precies mijn voorkeur gevolgd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
CEdS schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 19:40:
[...]


Zoals het aangesloten is mag het wel. Je kan mbv de powermeter, die je in je meterkast monteert en via RS485 met de EC laat communiceren een omvormer aansluiten. Het kan op deze manier of via de smartpoort van de gateway.
Je moet alleen niet de derde partij omvormer direct op de backup poort aansluiten.
Ohhh...dank voor je toelichting! Dus als ik je goed begrijp:

- Omvormer rechtstreeks op de backup port mag niet
- De hele groepenkast op de backup port MET een omvormer op de groepenkast mag wel, mits de omvormer is gekoppeld aan een Power Sensor van Sigenergy die met RS485 communiceert met de Sigenergy?

Ik begrijp namelijk het verschil niet zo goed. Die power sensor doet dacht ik niets, behalve de stroom meten die van de SolarEdge omvormer komt. Maar de Sigenergy kan de SolarEdge omvormer niet aansturen, toch?

Dit zou voor mij heel welkom zijn als dit kan, want de homepro kan ik net niet kwijt. De home 30k wss wel.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
CEdS schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 19:40:
[...]


Zoals het aangesloten is mag het wel. Je kan mbv de powermeter, die je in je meterkast monteert en via RS485 met de EC laat communiceren een omvormer aansluiten. Het kan op deze manier of via de smartpoort van de gateway.
Je moet alleen niet de derde partij omvormer direct op de backup poort aansluiten.
Dat is volgens de info die ik heb nog steeds niet conform Sig documentatie. Aangezien de omvormer nog steeds op de backup poort zit. De powermeter doet niks kwa aansturing van de 3th party omvormer, het geeft enkel info door aan de Sig.
Ik zat namelijk met hetzelfde en wilde (in mijn geval een Solar Edge 1fase omvormer) het liefst ook op de backup interface achter de rest van de meterkast laten. Op deze manier blijft ie het namelijk gewoon doen als je Off-Grid gaat. Ik wilde namelijk instellen dat op moment dat de voltage van het Grid 253+ volt wordt ik Off Grid ga tot het weer onder 250V. Dit om mijn apparatuur te sparen en te voorkomen dat de Solar Edge ovormer uitschakeld bij te hoge voltage.

Heb het toen voorgelegd aan Sig Support, maar kreeg te horen dat het alleen via de Smartport (in mijn geval op 3-fase) of aan de grid zijde van de GW mag. Nadeel van grid zijde is natuurlijk dat de omvormer buiten 'je eiland' komt en dus gewoon uitgaat als het net weg valt.

Maar als jij ander info en/of documentatie hebt houdt ik mij aanbevolen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
mestief schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 14:26:
[...]


Dat is volgens de info die ik heb nog steeds niet conform Sig documentatie. Aangezien de omvormer nog steeds op de backup poort zit. De powermeter doet niks kwa aansturing van de 3th party omvormer, het geeft enkel info door aan de Sig.
Ik zat namelijk met hetzelfde en wilde (in mijn geval een Solar Edge 1fase omvormer) het liefst ook op de backup interface achter de rest van de meterkast laten. Op deze manier blijft ie het namelijk gewoon doen als je Off-Grid gaat. Ik wilde namelijk instellen dat op moment dat de voltage van het Grid 253+ volt wordt ik Off Grid ga tot het weer onder 250V. Dit om mijn apparatuur te sparen en te voorkomen dat de Solar Edge ovormer uitschakeld bij te hoge voltage.

Heb het toen voorgelegd aan Sig Support, maar kreeg te horen dat het alleen via de Smartport (in mijn geval op 3-fase) of aan de grid zijde van de GW mag. Nadeel van grid zijde is natuurlijk dat de omvormer buiten 'je eiland' komt en dus gewoon uitgaat als het net weg valt.

Maar als jij ander info en/of documentatie hebt houdt ik mij aanbevolen.
Ik vermoed dat dit ook te maken heeft met frequency shifts en niet alleen voltage.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Adze
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:29

Adze

CCNP !

Wat mij opvalt nu ik mijn Sig twee weken heb, is als deze geforceerd ontlaadt, hier redelijk wat vermogen van verloren gaat. Meer dan ik zou verwachten. Ik heb het nu een paar keer gemeten en kom elke keer tot dezelfde conclusie.

Vlak voordat er geforceerd ontlaad wordt is mijn "consumed power" rond de 1,3kW. Tijdens het ontladen stijgt dit vrijwel gelijk met zo'n 350-400 Watt. Na meerdere (±20) minuten is dit gestegen tot wel bijna 2kW (= ruim 600W erbij). Wanneer ik het geforceerde ontladen stop daalt het "consumed power" vrijwel onmiddellijk weer naar 1,3kW.

De ±600W extra verbruik (waarschijnlijke warmteverlies) is bij een geforceerde ontlading van 9,6kW. Dat is dus bijna 7% verlies. Meer dan ik had verwacht...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ArPi75
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 14:27
Adze schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 22:08:
Wat mij opvalt nu ik mijn Sig twee weken heb, is als deze geforceerd ontlaadt, hier redelijk wat vermogen van verloren gaat. Meer dan ik zou verwachten. Ik heb het nu een paar keer gemeten en kom elke keer tot dezelfde conclusie.

Vlak voordat er geforceerd ontlaad wordt is mijn "consumed power" rond de 1,3kW. Tijdens het ontladen stijgt dit vrijwel gelijk met zo'n 350-400 Watt. Na meerdere (±20) minuten is dit gestegen tot wel bijna 2kW (= ruim 600W erbij). Wanneer ik het geforceerde ontladen stop daalt het "consumed power" vrijwel onmiddellijk weer naar 1,3kW.

De ±600W extra verbruik (waarschijnlijke warmteverlies) is bij een geforceerde ontlading van 9,6kW. Dat is dus bijna 7% verlies. Meer dan ik had verwacht...
Ik zie hier ook een hoog eigen verbruik (of ten minste dat denk ik te zien).
Wanneer ik de PV-opbrengst optel bij de P1-meter en daar vervolgens het verbruik in huis van aftrek en het laadvermogen van de batterij, dan kom ik op een waarde die ook fors schommelt (tot zo'n 970W bij ontladen van de batterij met 16kW of zo'n 310W bij het ontladen van de batterij met 4kW).

Dit komt in home assistant ook precies overeen met de som van Plant Active Power en Plant Battery Power

Wanneer de batterij idle is dan is dit 0W.
Hier een grafiek van beide waarden uitgezet van gisteravond tussen 19-22 uur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cYcM4UUZKytqKPma1-FbNNXAEo8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Mp6sXFKvvmIfGNSV5Qu6IxCh.png?f=user_large

Audi Q4 e-tron 45 Quattro, 10.600 Wp PV, water-water warmtepomp, gasloos, dynamisch energiecontract, 32 kWh thuisaccu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EB W
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 05-07 08:49
Ik ben van plan een SigenStor (16kw) met een 10kW inverter zelf te installeren.
We rijden in een EV9 welke blijkbaar (volgens Kia) straks AC Directioneel kan laden, dus heb er niet veel aan om nu de DC lader te installeren, vandaar dat ik de huidige laadpaal wil houden (NewMotion HomeAdvanced)

Ik heb onlangs ruimte in de meterkast gemaakt om ooit de Enphase 5P toe te voegen, maar ben meer gescharmeerd van Sigenergy dus wil toch daar voor gaan.

In een aantal posts haal ik wel hoeveel mm2 men heeftgebruikt bij de installatie, echter kan ik niks terug vinden van een diagram met de benodigde schakelaars/zekeringen.

Bijgevoegd diagram ben ik maar gaan maken, dus graag jullie feedback op dit idee.

Enkele aandachtspunten:
- Ik wil overigens wel een hoofdchakelaar in de meterkast houden voor de Backup loads zodat ik niet naar de garage hoef te lopen om de schakelaar in de gateway om te zetten als ik iets moet aanpassen.
- De 3 fase EV lader wil ik buiten de backup houden want anders trekt deze de batterij leeg indien het grid wegvalt. Ik weet nu alleen niet of het dan wel mogelijk is om, als het grid live is, wel stroom uit de SigenStor te halen voor de EV lader..... Misscien is dan de AC EV lader van Sigenergy een betere keuze omdat deze kan communiceren met de Gateway.
- De rede dat ik (nog) geen nieuwe laadpaal wil nemen is dat ik nog niet weet welke bidirectionele techniek straks beschikbaar is voor de EV9, als het alleen AC kan dan moet de Sigenergy laadpaal dat wel kunnen ondersteunen.

Kortom, nog veel vraagtekens, dus sta open voor alle input :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQCwbjSGwecw5ULHrs2sSr1E3vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gXvJQP70i4ulPiguEut04fCS.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 04-07 18:21
EB W schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 11:53:
Ik ben van plan een SigenStor (16kw) met een 10kW inverter zelf te installeren.
We rijden in een EV9 welke blijkbaar (volgens Kia) straks AC Directioneel kan laden, dus heb er niet veel aan om nu de DC lader te installeren, vandaar dat ik de huidige laadpaal wil houden (NewMotion HomeAdvanced)

Ik heb onlangs ruimte in de meterkast gemaakt om ooit de Enphase 5P toe te voegen, maar ben meer gescharmeerd van Sigenergy dus wil toch daar voor gaan.

In een aantal posts haal ik wel hoeveel mm2 men heeftgebruikt bij de installatie, echter kan ik niks terug vinden van een diagram met de benodigde schakelaars/zekeringen.

Bijgevoegd diagram ben ik maar gaan maken, dus graag jullie feedback op dit idee.

Enkele aandachtspunten:
- Ik wil overigens wel een hoofdchakelaar in de meterkast houden voor de Backup loads zodat ik niet naar de garage hoef te lopen om de schakelaar in de gateway om te zetten als ik iets moet aanpassen.
- De 3 fase EV lader wil ik buiten de backup houden want anders trekt deze de batterij leeg indien het grid wegvalt. Ik weet nu alleen niet of het dan wel mogelijk is om, als het grid live is, wel stroom uit de SigenStor te halen voor de EV lader..... Misscien is dan de AC EV lader van Sigenergy een betere keuze omdat deze kan communiceren met de Gateway.
- De rede dat ik (nog) geen nieuwe laadpaal wil nemen is dat ik nog niet weet welke bidirectionele techniek straks beschikbaar is voor de EV9, als het alleen AC kan dan moet de Sigenergy laadpaal dat wel kunnen ondersteunen.

Kortom, nog veel vraagtekens, dus sta open voor alle input :)

[Afbeelding]
Als je zelf wilt installeren heb je een installateursaccount aanvragen. Als je die hebt, krijg je ook toegang tot alle documentie over installatie en zo.

Wel heel mooi plaatje zo! Diktes van de kabels is wat ik ongeveer zag in de documentatie. Heb je geen mogelijkheid om de Gateway in / bij de meterkast te hangen? 10mm2 kabel is behoorlijk prijzig en je hebt 2x de lengte nodig. Voor mij een reden om de gateway bij de meterkast te plaatsen.

Als je te weinig ruimte hebt zou je de Home 30K gateway kunnen bekijken, die is een stuk kleiner maar heeft geen smart port (dus PV installatie wordt in dat geval op de meterkast aangesloten - ben er nog niet uit of dat nou goed/slecht is, volgens documentatie van Sigen zou dat niet mogen).

Maar wat is concreet je vraag?

[ Voor 12% gewijzigd door jelleeelco op 20-06-2025 12:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EB W
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 05-07 08:49
jelleeelco schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 12:54:
[...]

Als je zelf wilt installeren heb je een installateursaccount aanvragen. Als je die hebt, krijg je ook toegang tot alle documentie over installatie en zo.

Maar wat is concreet je vraag?
Dan zal ik die inderdaad maar eens gaan aanmaken.

De vraag was voor feedback op het plaatje/schema, dus bedankt _/-\o_

Mocht ik hem overigens niet kunnen activeren, dan kan ik wel al de juiste draden trekken ter voorbereiding als er een installateur komt (mijn ervaringen met installeurs zijn niet zo best dus wil het liefst zelf zo veel mogelijk voorbereiden).

[ Voor 32% gewijzigd door EB W op 20-06-2025 13:46 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Adze
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:29

Adze

CCNP !

EB W schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 12:57:
[...]


Dan zal ik die inderdaad maar eens gaan aanmaken.

De vraag was voor feedback op het plaatje/schema, dus bedankt _/-\o_

Mocht ik hem overigens niet kunnen activeren, dan kan ik wel al de juiste draden trekken ter voorbereiding als er een installateur komt (mijn ervaringen met installeurs zijn niet zo best dus wil het liefst zelf zo veel mogelijk voorbereiden).
Op zich lijkt het schema mij correct. Misschien nog een aardlekschakelaar vanaf hoofdschakelaar meterkast naar backup gateway?. Deze staat op afstand en is van metaal. Zou fijn zijn als deze afschakelt bij grondfout.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
EB W schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 11:53:
Ik ben van plan een SigenStor (16kw) met een 10kW inverter zelf te installeren.
We rijden in een EV9 welke blijkbaar (volgens Kia) straks AC Directioneel kan laden, dus heb er niet veel aan om nu de DC lader te installeren, vandaar dat ik de huidige laadpaal wil houden (NewMotion HomeAdvanced)

Ik heb onlangs ruimte in de meterkast gemaakt om ooit de Enphase 5P toe te voegen, maar ben meer gescharmeerd van Sigenergy dus wil toch daar voor gaan.

In een aantal posts haal ik wel hoeveel mm2 men heeftgebruikt bij de installatie, echter kan ik niks terug vinden van een diagram met de benodigde schakelaars/zekeringen.

Bijgevoegd diagram ben ik maar gaan maken, dus graag jullie feedback op dit idee.

Enkele aandachtspunten:
- Ik wil overigens wel een hoofdchakelaar in de meterkast houden voor de Backup loads zodat ik niet naar de garage hoef te lopen om de schakelaar in de gateway om te zetten als ik iets moet aanpassen.
- De 3 fase EV lader wil ik buiten de backup houden want anders trekt deze de batterij leeg indien het grid wegvalt. Ik weet nu alleen niet of het dan wel mogelijk is om, als het grid live is, wel stroom uit de SigenStor te halen voor de EV lader..... Misscien is dan de AC EV lader van Sigenergy een betere keuze omdat deze kan communiceren met de Gateway.
- De rede dat ik (nog) geen nieuwe laadpaal wil nemen is dat ik nog niet weet welke bidirectionele techniek straks beschikbaar is voor de EV9, als het alleen AC kan dan moet de Sigenergy laadpaal dat wel kunnen ondersteunen.

Kortom, nog veel vraagtekens, dus sta open voor alle input :)

[Afbeelding]
Plaatje ziet er prima uit.
Ik heb het ook zelf geinstalleerd. De laadpaal enz welke aan de Gridzijde van de GW zitten kunnen ook profiteren van de batterij als je dat wilt. Zonder power sensor ziet de Sig het als terugleveren aan het net. Maar als je na je Hoofdschakelaar ook een Power sensor plaatst kan de Sig 'zien' dat het eigen consumptie is.
Mijn advies zou zijn de power sensor nog aan je installatie toe te voegen. Deze is 4 eenheden breed. Mocht ruimte in de meterkast een probleem zijn dan kun je kiezen voor de uitvoering met CT klemmen en deze in een apart kastje naast je meterkast installeren.
Er moet nog wel een 3 aderige kabel van de sensor naar de Sigenstor. Hier kun je gangbare signaalkabel voor gebruiken maar ook eventueel UTP gebruiken hiervoor.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • EB W
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 05-07 08:49
mestief schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 23:52:
[...]


Plaatje ziet er prima uit.
Ik heb het ook zelf geinstalleerd. De laadpaal enz welke aan de Gridzijde van de GW zitten kunnen ook profiteren van de batterij als je dat wilt. Zonder power sensor ziet de Sig het als terugleveren aan het net. Maar als je na je Hoofdschakelaar ook een Power sensor plaatst kan de Sig 'zien' dat het eigen consumptie is.
Mijn advies zou zijn de power sensor nog aan je installatie toe te voegen. Deze is 4 eenheden breed. Mocht ruimte in de meterkast een probleem zijn dan kun je kiezen voor de uitvoering met CT klemmen en deze in een apart kastje naast je meterkast installeren.
Er moet nog wel een 3 aderige kabel van de sensor naar de Sigenstor. Hier kun je gangbare signaalkabel voor gebruiken maar ook eventueel UTP gebruiken hiervoor.
Super! Dank voor je feedback, ik zal het schema eens updated met de sensors en een extra aardlek.

Welke configuratie heb je trouwens geïnstalleerd als ik vragen mag? Ikzelf denk aan 10kW inverter met 16kW opslag. De PV overigens is IQ7 met 6200 watt piek AC.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mestief
  • Registratie: Augustus 2014
  • Laatst online: 01:44
Ik heb er zelf bewust geen aardlek tussen gezet aangezien er in GW al voorziening voor aanwezig is.
Ik heb alleen een 2e hoofdschakelaaar in Meterkast bijgeplaatst zoals in jouw tekening.
Ik heb ook de 10KW inverter en 2x 8KW accu. Na de zomer zal ik mss uitbreiden.
Ik heb nog een SolarEdge omvormer met ruim 3600WP aan panelen. Maar ga uitbreiden met nieuwe panelen rechtreeks op de Sig.