Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tpk66TX9xpymajS1xAezFgHhiWY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2BRdIFm03I8TZqMc5XrHI9tV.jpg?f=fotoalbum_large

Let niet op het schema, dat is voor enkel fase. In het grijs gearceerde deel staat de werking van de Bypass beschreven.
Er staat bij normale bediening altijd 1 schakelaar On, de ander schakelt automatisch uit. Beide schakelaars On is verboden! (Maar kan mechanisch gezien niet zonder geweld).
* Bij jou staat de UPS aan, stand Normal.
*In Bypass wordt de backup-box overbrugd en staat je groepenkast direct op het Grid.
*Bij onderhoud beide schakelaars op OFF zetten!!

Ik zou daar persoonlijk een rode sticker bij plakken met deze instructie.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2025 23:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

link naar de installatie handleiding:
https://www.q3-energie.de...%20V2.2-DE%5B10542%5D.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 13:12
Korte vraag, hoe hebben jullie charge / discharge settings staan ivm gezondheid van de batterij modules? Vanuit mijn auto / telefoon ben ik gewend om niet verder te laden dan 80% en liefst niet verder te ontladen dan 20%. Houden jullie dit ook aan om de batterij zo goed mogelijk te houden? AlphaESS heeft best een aardige garantie op de gezondheid van de batterij modules (naar mijn mening) en de software vind het prima wanneer je hoger/lager gaat, dus neem aan dat dat dan binnen die garantie valt. Vanuit die optiek zou je zeggen dat het niet uit maakt? Benieuwd hoe jullie daar mee om gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:46
kmf schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 21:29:
[...]


ik heb dezelfde setup, maar dan met 1x solaredge+1x hoymiles inverter. 2x was de stroom hier uitgevallen. 1x test en 1x vanwege onderhoud netbeheerder.

de zonnepanelen werkten vrolijk verder. de solaredge merkte bij de test WEL dat de stroom even weg was en ging restarten. Bij de keer met onderhoud had ik niks gemerkt. ik zag niet eens een dipje in de pv-monitoring. Dus ja, het werkt. ik heb er allleen (gelukkig) weinig ervaring mee,

(die test was met de initiele firmware gebeurt, bij die onderhoudsbeurt was de firmware wel helemal up to date, en een paar versies verder dan de oorspronkelijke van januari.
Klinkt bemoedigend. Kun je mij aub de firmware versies sturen van jouw systeem?

Hieronder die van mij:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DPkBUxnBT3u3MVCpdnJWvdC_FDg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Or2SqSecyd1sAbE6vtn8Btuf.png?f=fotoalbum_large

Bedankt.

[ Voor 4% gewijzigd door 2PtB op 05-06-2025 08:54 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:46
jsiegmund schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 08:39:
Korte vraag, hoe hebben jullie charge / discharge settings staan ivm gezondheid van de batterij modules? Vanuit mijn auto / telefoon ben ik gewend om niet verder te laden dan 80% en liefst niet verder te ontladen dan 20%. Houden jullie dit ook aan om de batterij zo goed mogelijk te houden? AlphaESS heeft best een aardige garantie op de gezondheid van de batterij modules (naar mijn mening) en de software vind het prima wanneer je hoger/lager gaat, dus neem aan dat dat dan binnen die garantie valt. Vanuit die optiek zou je zeggen dat het niet uit maakt? Benieuwd hoe jullie daar mee om gaan.
Settings: bovenlimiet 100%, onderlimiet: 5%. In de praktijk door FrankEnergie geregeld tussen: ~14% - 86% waar ruimte wordt gehouden om in te springen in handel mogelijkheden (zo heb ik het begrepen). Ik wil eigenlijk ondergrens op 30% zetten om ~10kWh als UPS garantie te hebben.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ook belangrijk: eens per 2 weken volledig laden om het BMS te ijken, anders gaat de SOC afwijken.
Zelf draai ik 20-95%, met onbalanshandel ben ik gestopt.

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2025 09:06 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:46
Dapdodo schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 21:14:
Nu kan ik niet meer terugvinden, maar grid en PV ingang BuB zitten volgens mij aan elkaar. En dus kan het op die manier niet op noodstroom laden. Want dan zou Grid onder spanning komen. Dat zou alleen via de DC zijde kunnen.
Daarom had ik al een plan om een deel naar DC om te zetten.
Mocht het toch zo kunnen, dan scheelt mij dit weer werk. Blijf meelezen, want ze komen waarschijnlijk pas 21 juli.
Snap ik maar daarvoor zou m.i. Alpha met BuB Plus box dus de eiland mode met eigen grid op moeten zetten zoasl door Alpha omschreven en blijkbaar ook kan werken zoals door ‘kmf’ beschreven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
2PtB schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 08:51:
[...]


Klinkt bemoedigend. Kun je mij aub de firmware versies sturen van jouw systeem?

Hieronder die van mij:

[Afbeelding]

Bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/6Jvck6Pq/CDC5689-E-A74-F-4-FC6-A869-7-DF4336-C578-E-4-5005-c.jpg

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
jsiegmund schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 08:39:
Korte vraag, hoe hebben jullie charge / discharge settings staan ivm gezondheid van de batterij modules? Vanuit mijn auto / telefoon ben ik gewend om niet verder te laden dan 80% en liefst niet verder te ontladen dan 20%. Houden jullie dit ook aan om de batterij zo goed mogelijk te houden? AlphaESS heeft best een aardige garantie op de gezondheid van de batterij modules (naar mijn mening) en de software vind het prima wanneer je hoger/lager gaat, dus neem aan dat dat dan binnen die garantie valt. Vanuit die optiek zou je zeggen dat het niet uit maakt? Benieuwd hoe jullie daar mee om gaan.
Met Frank Energie zit de range van 15-86%. ik heb zelf 15% overgehouden voor backup.

ik maak me er niet zo druk om. schijnbaar zitten er dubbele cellen in de alpha en kan die 10k cycles aan. of het nou 9 of 10 jaar wordt.. ik denk dat het na 7 jaar sowieso gaat kriebelen om de nieuwere technologieen te willen hebben. net zoals dat die zonnepanelen van 5 jaar geleden op mijn dak a 250wp opeens naar mijn gevoel"aan vervanging toe zijn" nu ik 5 nieuwe bifacial 440wp glasglaspanelen heb die veel beter presteren dan hun oude buren... ;)

tevens, die lifepo4 accu's hebben naar verhouding veel minder te verduren dan jouw lithium ion of zelfs nimh accu's

[ Voor 4% gewijzigd door kmf op 05-06-2025 10:14 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:46
Bedankt.

Mijn observaties:
- EMS en BMS: mijn systeem nieuwer
- Inverter: jouw systeem nieuwer; wanneer is de firmware gewijzigd zoals jij noemde?
- Rest: gelijk

Dan zou de crux in de Inverter SW versie moeten zitten.
Zijn er meer mensen die dit kunnen verifiëren of weten wat de laatste SW versies zouden moeten zijn met evtl een changelog?

Bedankt.

[ Voor 5% gewijzigd door 2PtB op 05-06-2025 10:32 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
2PtB schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 10:31:
[...]


Bedankt.

Mijn observaties:
- EMS en BMS: mijn systeem nieuwer
- Inverter: jouw systeem nieuwer; wanneer is de firmware gewijzigd zoals jij noemde?
- Rest: gelijk

Dan zou de crux in de Inverter SW versie moeten zitten.
Zijn er meer mensen die dit kunnen verifiëren of weten wat de laatste SW versies zouden moeten zijn met evtl een changelog?

Bedankt.
de firmware was begin feb gewijzigd, en daarna was nog een update geweest, want ik ontdekte nieuwe functionaliteiten. maar de gridvorming werkte vanaf begin (eind januari) al.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:46
kmf schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 11:09:
[...]


de firmware was begin feb gewijzigd, en daarna was nog een update geweest, want ik ontdekte nieuwe functionaliteiten. maar de gridvorming werkte vanaf begin (eind januari) al.
Jammer (voor mij) ;)

Weet jij misschien of jouw installateur iets heeft veranderd/ingesteld in de PV omvormers om de f(P) mogelijkheid in werking te stellen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
2PtB schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 18:02:
[...]


Jammer (voor mij) ;)

Weet jij misschien of jouw installateur iets heeft veranderd/ingesteld in de PV omvormers om de f(P) mogelijkheid in werking te stellen?
mijn pv (ac coupled) werden eerst niet gelogd, na de instelling kwam die opwek ook in het dashboard, maar aan mijn pv omvormers was niet gerommeld.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jeffrey041
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 06-06 18:46
Danzare schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 20:24:
[...]


Lader ook van AlphaESS? Ik ben vooral ontevreden over de combinatie batterij en lader. Beide van dezelfde fabrikant gekocht met de verwachting dat het samenwerkt. Helaas veel storingen en onbetrouwbaar. Weet in de ochtend nooit of de auto geladen is. Zou ook aan de commando's van FE kunnen liggen. Laden op Eco-modus (waarbij de batterij gebruikt wordt als bron) werkt vaker niet dan wel. In Eco modus kan hij ook max met 2kW laden en bij direct laden met 3kW. Klachten leg ik bij de installateur neer, die wordt gek van me.

Nu ik dit schrijf denk ik dat de lader 3-fase is en eigenlijk op 11kW zou moeten kunnen laden.
Lader is SMILE-G3-EVCT11. Dat is nog nooit gelukt....

Ook goed om te weten, de Alpha laadpaal wordt niet ondersteund door FE voor de dienst Slim Laden.

Ik heb niet direct een backup box aangeschaft maar denk daar nog wel over na. Niet voldoende kennis, dus installateur nodig. Dan heb ik dus weinig keuze?
Ik heb op advies van de installateur ook beide van Alpha ess. En zelfde probleem. Installateur word ook gek van mij ,en ook de helpdesk kan me niet echt helpen. Het green mode laden is onbetrouwbaar inderdaad. Mijn idee/ conclusie/mogelijke oorzaak:
- Frank energy ondersteund de laadpaal ( nog) niet
- het handelen overruled het laden
- auto is niet slim genoeg
Ik ben bang dat green mode laden of slim laden via Frank alleen werkt icm zelfconsumptie modus ipv handelen. ( wellicht vanaf 2027 een betere optie)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

...knip...

[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2025 10:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 13:12
Verwijderd schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 07:43:
Als ik opnieuw een thuisbatterij zou aanschaffen, dan bleef ik ver van AlphaESS. De ondersteuning is feitelijk afwezig, omdat de installateurs nagenoeg niet getraind zijn. Ik hou mijn hart vast als ik garantie moet inroepen. @Danzare: zelf de Backupbox aansluiten is ook no-go, ik heb er een aangeschaft maar kan nérgens de connector kopen die je nodig hebt voor aansluiting op (in mijn geval) de smile5. Ik ben letterlijk over de hele aardbol op zoek, maar tot nu toe zonder succes. De "klantenservervice" geeft domweg niet thuis, de installateur geeft niet thuis.
Ik vraag me af wat de "service" voor bijvoorbeeld Chinese EV's inhoudt, is dat ook zo gek makend?
Ik snap je sentiment, tegelijkertijd is dat natuurlijk wel onderdeel van het zijn van een early-adopter van dit soort technologie van een merk wat in de Nederlandse markt nog vrij nieuw is. Dat zal door de tijd heen hopelijk beter worden en goed komen.

Voor wat betreft die connector; ik heb van mijn installateur bij levering de connector voor de back-up box erbij gekregen met de mededeling: "Goed bewaren! Die heb je later nodig wanneer je die box nog wilt aanschaffen!", dus niet iedere installateur is hetzelfde. Ik ben wat dat betreft tevreden over mijn installateur, wellicht zou je daar eens kunnen informeren of zij aan die connector kunnen komen voor je? Gaat om Coppens Energie uit Roosendaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

jsiegmund schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 08:21:
[...]
Ik ben wat dat betreft tevreden over mijn installateur, wellicht zou je daar eens kunnen informeren of zij aan die connector kunnen komen voor je? Gaat om Coppens Energie uit Roosendaal.
Dank je voor de tip, ik neem direct contact op.
Ik kreeg vandaag zojuist antwoord van CS via de app: ze beloven dat de connector naar me opgestuurd wordt! Dat zou mooi zijn, al was het maar voor het vertrouwen in AlphaESS.
Van Australische lotgenoten (Daar levert AlphaESS al 12 jaar) hoor ik dat de service staat of valt met de inspanningen van je installateur. Het zou AlphaESS NL sieren als ze met preferred suppliers zouden gaan werken, dan ben je verzekerd van knowhow en service.

[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2025 10:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
even voor de duideijkheid, jullie bedoelen een connector voor de auxilliary power toch?. ik heb die connector ook niet, dus moet ik er maar even achteraan gaan. hoe noem je zo'n ding en heb je daar een plaatje van?

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

kmf schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:39:
even voor de duideijkheid, jullie bedoelen een connector voor de auxilliary power toch?. ik heb die connector ook niet, dus moet ik er maar even achteraan gaan. hoe noem je zo'n ding en heb je daar een plaatje van?
Op mijn Smile-G3-S5 staat toch echt "Backup" bij deze aansluiting. Deze aansluiting is een eigen ontwerp van AlphaESS. Ik heb zelfs connectoren die er op lijken (Google Lens) besteld, maar alles wijkt af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-ik4bHjwzPdM3LwEgzA-xStwGc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MJMGRlWbCrKxQvTMuxHI4CNU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2025 15:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 01-09 08:09
I saw your hunt for the plugs and I know a couple of other people looking for them.

I'm just off the phone with my installer and he confirmed that they are in fact not proprietary. He has already received details from AlphaESS about where to source them (vendors names) and is hoping to check with these over the next couple of days.

He is planning to order spares himself, enabling him to prepare wirings ahead of customer installations (instead of wiring on site).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 13:12
Dit is de connector zoals de installateur bij mij heeft achter gelaten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMmesBrOQbtpQtIjD2Hu89iVYMY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zkWugNLLHzRxGRYcMNaHWX0J.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qldKaeyTKrB_5b2Qx_ihMNxCJys=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdWt6HJw82yxaCcENm56DvGe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vOtIo2ZhTSIy4y94lwoKcqacPoA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GjOERLnrsgu2Pp3KiiYL4BgA.jpg?f=fotoalbum_large

Google-en op de typenummers die er op staan lijkt helaas niets op te leveren. Would be nice if @SaaX is able to find out where these are sourced from.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 01-09 08:09
@jsiegmund I did a quick search and I think I might have found it: https://www.handaconnecto...5-pin-off-grid-connector/

I will still report here when I hear back from my installer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

jsiegmund schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 20:53:
Dit is de connector zoals de installateur bij mij heeft achter gelaten:
Dat is de 3-fase uitvoering, SmileT10 schat ik.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 01-09 08:09

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 01-09 08:09
@Verwijderd good point - but we're getting closer ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 01-09 08:09

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Dit is de connector voor enkel fase. Knap werk! Ik heb me helemaal suf gezocht maar nergens kunnen vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 01-09 08:09
@Verwijderd the credit goes to @jsiegmund, he posted the package showing "HDC-35i5m1" - that was what I used for my search. Glad we've found it.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 13:12
Verwijderd schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 21:07:
[...]

Dat is de 3-fase uitvoering, SmileT10 schat ik.
Klopt helemaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Agerb0n
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-08 20:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TMgQp-eJzOV9lfBWpcySTT5gT-M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ssQGmQ955f5Y9RuBl4RPqKxS.jpg?f=fotoalbum_large

Heel off topic: maar weet een van jullie wat hier fout gaat? Mn batterij ontlaad sinds vanavond niet meer?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Agerb0n schreef op maandag 9 juni 2025 @ 01:46:
[Afbeelding]

Heel off topic: maar weet een van jullie wat hier fout gaat? Mn batterij ontlaad sinds vanavond niet meer?
Geen idee. Geef wat meer informatie . Vpp of niet

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Agerb0n
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-08 20:51
Ik heb gisteren geklooid met VPP (omdat ik niks terugleverde en geen geduld heb om tot dinsdag te wachten en contact op te nemen met leverancier solar concept 😅) in de applicatie van ALPHA ESS en heb 4.8 KwH geinjecteerd. Daarna heeft de batterij, ondanks dat het voor 30% vol was (7.8 vermogen), niet 100% geleverd zoals de dagen ervoor.
Geen idee waarom er netconsumptie is.
Heb alphaESS gecontacteerd en die hebben de EMS(?) geupdate.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
AlphaESS batterij installatieafspraak is gemaakt. 23 juni wordt alles geplaatst.
36 PV- panelen worden dan direct op de SMILE T10 omvormer aangesloten.
Vanaf 1 augustus kan ik het energiecontract veranderen. Greenchoice 1 jarig stroom contract wordt ingeruild voor.......??
Hebben jullie advies welke e-leverancier ik zou moeten kiezen, met een dynamisch tarief icm met de AlphaESS batterij?

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Wimhaw schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:43:
AlphaESS batterij installatieafspraak is gemaakt. 23 juni wordt alles geplaatst.
36 PV- panelen worden dan direct op de SMILE T10 omvormer aangesloten.
Vanaf 1 augustus kan ik het energiecontract veranderen. Greenchoice 1 jarig stroom contract wordt ingeruild voor.......??
Hebben jullie advies welke e-leverancier ik zou moeten kiezen, met een dynamisch tarief icm met de AlphaESS batterij?
wil je handelen op onbalansmarkt, dan is de keuze beperkt. Alleen Frank Energie ondersteunt de Alpha nu.
Is Epex genoeg, dan kan elk willekeurig dynamisch leverancier een optie zijn (persoonlijk wil ik terug naar Tibber, omdat Frank's resultaten flink tegenvallen)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
kmf schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 11:28:
[...]


wil je handelen op onbalansmarkt, dan is de keuze beperkt. Alleen Frank Energie ondersteunt de Alpha nu.
Is Epex genoeg, dan kan elk willekeurig dynamisch leverancier een optie zijn (persoonlijk wil ik terug naar Tibber, omdat Frank's resultaten flink tegenvallen)
Handelen op de onbalansmarkt is geen must. Mijn grootste winst gaat hem in het laden van onze auto zitten want via de werkgever krijg ik het volle pont terug, daarnaast is het wel zo dat we grotendeels goedkoop stroom inkopen als de zon niet schijnt en dat ons huis- en autoverbruik zo veel mogelijk uit de batterij komt.
Tibber lijkt dan denk ik wel een goede optie. Heeft iemand ervaring met de ANWB dynamisch energie? Heb daar ook tot nu toe goede verhalen over gehoord.

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Wimhaw schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 12:06:
[...]

Handelen op de onbalansmarkt is geen must. Mijn grootste winst gaat hem in het laden van onze auto zitten want via de werkgever krijg ik het volle pont terug, daarnaast is het wel zo dat we grotendeels goedkoop stroom inkopen als de zon niet schijnt en dat ons huis- en autoverbruik zo veel mogelijk uit de batterij komt.
Tibber lijkt dan denk ik wel een goede optie. Heeft iemand ervaring met de ANWB dynamisch energie? Heb daar ook tot nu toe goede verhalen over gehoord.
Mijn ouders zaten vorig jaar bij ANWB. voor de prijs hoef je het niet te doen, alle dynamische enregieleveranciers zijn ongeveer het zelfde. ik irriteerde me er wel aan dat anwb na een jaar nog steeds geen all in prijs kan tonen in overzichten (waardoor ze alijtd als goedkoopste uit zien)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Agerb0n
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-08 20:51
kmf schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 11:28:
[...]


wil je handelen op onbalansmarkt, dan is de keuze beperkt. Alleen Frank Energie ondersteunt de Alpha nu.
Is Epex genoeg, dan kan elk willekeurig dynamisch leverancier een optie zijn (persoonlijk wil ik terug naar Tibber, omdat Frank's resultaten flink tegenvallen)
Ik heb Nextenergy, en via hun app is het dus wel mogelijk om via onbelansmarkt te handelen.
En heb ook een AlphaESS batterij.
Is me trouwens gelukt het aan de praat te krijgen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Agerb0n schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 19:38:
[...]


Ik heb Nextenergy, en via hun app is het dus wel mogelijk om via onbelansmarkt te handelen.
En heb ook een AlphaESS batterij.
Is me trouwens gelukt het aan de praat te krijgen :)
Wat bedoel je met "aan de praat krijgen"? Wat heb je meer moeten doen dan je batterij aanmelden?

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Agerb0n
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-08 20:51
kmf schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 20:46:
[...]


Wat bedoel je met "aan de praat krijgen"? Wat heb je meer moeten doen dan je batterij aanmelden?
Heb het moeten afmelden van de "dynamic tariff scheduling" en heb discharge weer moeten activeren (00:00-23:59).

Ik ben aan het overwegen me te melden voor de onbalansmarkt van Nextenergy, maar weet niet zo goed hoeveel ik van mijn eigen vermogen voor zelfconsumptie moet overhouden en hoeveel ik beschikbaar moet stellen aan Nextenergy. Komende dagen moet ik mijn avond/nacht verbruik goed nakijken.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

Verwijderd

Wimhaw schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 09:43:
.....
Hebben jullie advies welke e-leverancier ik zou moeten kiezen, met een dynamisch tarief icm met de AlphaESS batterij?
Gefeliciteerd, daar ga je best plezier van hebben.
Ik heb een jaar bij Frank Energie gezeten en ben sinds afgelopen weekeinde geswitched naar Tibber. De onbalanshandel is een beetje ingestort sinds begin dit jaar. Daarbij komt dat Frank Energie niet goed saldeert, waardoor je 5ct/KWh minder krijgt voor het terugleveren van energie.
Mijn tip is feitelijk: ben je netto leverancier ga dan voor het hoogste teruglevertarief. Tibber geeft dat ook bóven het salderingssaldo. Wellicht dat je auto-lader daar ook gekoppeld kan worden voor bonussen.
Gebruik dan deze code: igxu880t
Hiermee krijg je (en ik ook) €50 tegoed in de Tibber store.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlphaEss
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 27-06 20:41
@kmf @2PtB Ik lees aandachtig mee betreft de functie gridforming.
@kmf Jij geeft aan dezelfde setup te hebben jij hebt dus ook een T10 omvormer?
Ik lees dat de T10 geen gridforming zou ondersteunen maar de T12/15/20 serie wel.
Ik zit namelijk met een soort gelijk probleem bij netuitval word externe omvormer uitgeschakeld en dus word ondanks de backup functie er geen stroom meer opgewekt en de batterij word niet opgeladen.
Heb zelf ook een T10 met back-up plus en 11,4 kWh

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
AlphaEss schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 16:08:
@kmf @2PtB Ik lees aandachtig mee betreft de functie gridforming.
@kmf Jij geeft aan dezelfde setup te hebben jij hebt dus ook een T10 omvormer?
Ik lees dat de T10 geen gridforming zou ondersteunen maar de T12/15/20 serie wel.
Ik zit namelijk met een soort gelijk probleem bij netuitval word externe omvormer uitgeschakeld en dus word ondanks de backup functie er geen stroom meer opgewekt en de batterij word niet opgeladen.
Heb zelf ook een T10 met back-up plus en 11,4 kWh
Ik heb ook een T10 omvormer, waar heb jij gelezen dat het geen gridforming kan? Bij mij draait de solaredge omvormer toch echt offgrid.


OK, ik wou dit even voor de zekerheid naar kijken en even checken, dus heb ik speciaal voor jou even de hoofdschakelaar uitgeschakeld.

het resultaat is dit:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/r2RdLJKQ/6700-F1-A6-964-A-46-B8-A565-6-EE82942-B811-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Qjt9YSWv/A306-C31-A-C853-4424-821-B-16524-A98-AC49.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2YqvD9fF/8-D05-B2-C6-B475-4678-9334-13-BE10-D88672.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/j9m42Rzg/E81-BBF01-1-EBF-46-CF-9-C3-D-A360-A1191903-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/q3C5Y5d7/4845-E8-B3-841-F-498-A-82-DB-7-E4-D8-C9-F89-D3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/20zsrL7C/E0756-C2-A-BC10-4957-BD4-F-BB471-CC3-EB70-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qYJ0bpp3/2914713-A-3-B00-4967-AC9-F-F9019510-FE3-A-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/sdR73ymz/50-A46985-85-FE-485-F-A0-F8-2822-D9-C9-BAEB-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qYDGmdgD/72-D717-AD-D480-4340-A69-C-3-E84-D06577-CF-1-201-a.jpg

Wat ik deed
Ik heb de hoofschakelaar van mijn groepenkast uitgezet om volledig off-grid te gaan. Daarna ging ik naar de zolder om bij mijn SolarEdge-omvormer te kijken.

Wat er gebeurde

De app deteccteerde eerst niet dat het huis offgrid was, dit kwam een par secondes later.

Toen ik boven ging hoorde ik dat de wasmachine bezig was met centrifugeren. Gelukkig merkte die niets van de spanningsonderbreking en draaide gewoon door.

De SolarEdge-omvormer zag wél dat de netspanning wegviel en begon te rebooten. Na zo’n twee minuten wekte hij weer stroom op. In de Alpha-app zag ik dat de “discharging load” steeds afnam totdat de opgewekte energie hoger was dan het verbruik. Toen schakelde de Alpha over op opladen.

Mijn Hoymiles-systeem werd nog wel door de Alpha gemeten, maar tijdens de off-grid periode verschijnt die niet als ‘solar generated’ in de Alpha-app. In de Hoymiles-app zag ik echter dat die omvormer gewoon bleef produceren.

Mijn APC-UPS op zolder hield de server actief, maar ook die registreerde dat het net afwisselend online en offline was.

Conclusie
De backup-modus van het systeem werkt niet helemaal naadloos:

De UPS merkt de onderbreking en schakelt (zichtbaar) heen en weer.

De SolarEdge-omvormer reboot en neemt even geen stroom af.

Je ziet de lampen één keer flikkeren.

Is dat erg? Naar mijn idee niet: het huis bleef gewoon draaien en de systemen herstellen zich automatisch.

voor de archieven:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/F4d9fQst/Screenshot-2025-06-13-at-17-24-58.png

nadeel: ik ging kijken, maar er was geen "offgrid status van de alpha beschikbaar via modbus of cloud, dus kan ik daar geen notificatie op draaien. ik kan enkel weten dat het offgrid was omdat de Phase 1,2,3 current tijdens offgrid op 0 sprong.

[ Voor 4% gewijzigd door kmf op 13-06-2025 17:44 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Agerb0n schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 22:28:
[...]


Heb het moeten afmelden van de "dynamic tariff scheduling" en heb discharge weer moeten activeren (00:00-23:59).

Ik ben aan het overwegen me te melden voor de onbalansmarkt van Nextenergy, maar weet niet zo goed hoeveel ik van mijn eigen vermogen voor zelfconsumptie moet overhouden en hoeveel ik beschikbaar moet stellen aan Nextenergy. Komende dagen moet ik mijn avond/nacht verbruik goed nakijken.
je bedoelt dat je nij nextenergy zelf moet gaan handelen, niet dat nextenergy de controle van je thuisbatterij overneemt en voor jou handelt?

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:46
Bedankt @kmf voor dit experiment.

Ik ben (enigszins) in de war met wat ik zie in de diverse plaatjes die je laat zien: ik zie nl. geen energie stroom van de zonnepanelen naar de load en/of batterij. Nu weet ik niet of dit zo hoort want ik heb daar (nog) geen ervaring mee omdat mijn systeem gridforming (nog) niet ondersteunt….

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
2PtB schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 20:20:
Bedankt @kmf voor dit experiment.

Ik ben (enigszins) in de war met wat ik zie in de diverse plaatjes die je laat zien: ik zie nl. geen energie stroom van de zonnepanelen naar de load en/of batterij. Nu weet ik niet of dit zo hoort want ik heb daar (nog) geen ervaring mee omdat mijn systeem gridforming (nog) niet ondersteunt….
dat is ook rara voor mijn hoymiles, maar niet vreemd voor de solar edge. mijn alpha is namelijk NIET bewust van de solar edge omvormer en die zonopwek wordt ook niet gemeten.

alleen de hoymiles opwek wordt gemeten, en normaal zie je die ook in de dashboard (paar honderd watt), maar tijdens offgrid zie je dat dus niet, ik kan ook niet met zekerheid zeggen of die wel of niet opwekt. er is een delay van 60s op de hoymiles app namelijk

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlteKiet
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 11:44
Ik zie hier en daar (Facebook, Trustpilot) mensen die klagen dat de onbalanshandel met Frank Energie niet werkt.
Bij mij was dat ook het geval.

Nu blijkt dat solshare.nl de batterij had 'gekaapt' en dus de VPP operator was geworden in plaats van Frank Energie. De batterij staat gewoon in de Frank Energie app, maar aangezien zij niet (meer) de VPP operator zijn, kunnen ze de batterij ook niet aansturen.
Uiteindelijk dankzij Frank Energie samen met AlphaESS correct ingesteld.

Bij nader inzien heb ik wel een mailtje gekregen dat vpp@solshare.nl de batterij beheert, maar ik ging ervan uit dat dat een samenwerking met FE was. Niets blijkt minder waar!
code:
1
You have a system bound by user: vpp@solshare.nl (SN: xxxx). He can remotely control the system through API. (...)


De les is dus: mocht de onbalanshandel - of andere modus - via je energieleverancier niet werken -> laten checken of de VPP operator wel goed staat ingesteld en dat er niet derden premies opstrijken met jouw batterij!
Opletten, dus!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
AlteKiet schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 16:19:
Ik zie hier en daar (Facebook, Trustpilot) mensen die klagen dat de onbalanshandel met Frank Energie niet werkt.
Bij mij was dat ook het geval.

Nu blijkt dat solshare.nl de batterij had 'gekaapt' en dus de VPP operator was geworden in plaats van Frank Energie. De batterij staat gewoon in de Frank Energie app, maar aangezien zij niet (meer) de VPP operator zijn, kunnen ze de batterij ook niet aansturen.
Uiteindelijk dankzij Frank Energie samen met AlphaESS correct ingesteld.

Bij nader inzien heb ik wel een mailtje gekregen dat vpp@solshare.nl de batterij beheert, maar ik ging ervan uit dat dat een samenwerking met FE was. Niets blijkt minder waar!
code:
1
You have a system bound by user: vpp@solshare.nl (SN: xxxx). He can remotely control the system through API. (...)


De les is dus: mocht de onbalanshandel - of andere modus - via je energieleverancier niet werken -> laten checken of de VPP operator wel goed staat ingesteld en dat er niet derden premies opstrijken met jouw batterij!
Opletten, dus!
hoe heeft die jouw batterij gekaapt? En bij Frank "werkt" het niet is puur omdat zij een hele slechte algoritme hebben. B/elofde updaets zijn ook nooit gekomen.

[ Voor 4% gewijzigd door kmf op 17-06-2025 17:21 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlteKiet
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 11:44
kmf schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:20:
[...]


hoe heeft die jouw batterij gekaapt? En bij Frank "werkt" het niet is puur omdat zij een hele slechte algoritme hebben. B/elofde updaets zijn ook nooit gekomen.
Tja, dat is de grote vraag...
Je hebt er het serienummer en de 'check-code' van de inverter voor nodig. Ik heb nooit zaken met ze gedaan en heb zeker die codes niet aan hen gegeven...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
AlteKiet schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:38:
[...]

Tja, dat is de grote vraag...
Je hebt er het serienummer en de 'check-code' van de inverter voor nodig. Ik heb nooit zaken met ze gedaan en heb zeker die codes niet aan hen gegeven...
heb je het hun gevraagd?

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danzare
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 08:55
AlteKiet schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 17:38:
[...]

Tja, dat is de grote vraag...
Je hebt er het serienummer en de 'check-code' van de inverter voor nodig. Ik heb nooit zaken met ze gedaan en heb zeker die codes niet aan hen gegeven...
Solshare is de importeur van ALPHAESS in Nederland. Kun je ook op een andere manier ALPHAESS batterijen kopen? Bij mij wel via Solshare gelopen. Die heeft vervolgens een aantal installateurs waar ze mee samenwerken. Zal bij beide wel wat aan de strijkstok blijven hangen maar dat is handel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlteKiet
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 11:44
kmf schreef op dinsdag 17 juni 2025 @ 18:14:
[...]


heb je het hun gevraagd?
De installateur gaat er achteraan...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

Verwijderd

De aanschaf van mijn batterij is ook via Solshare gelopen. Ik heb geen problemen gehad met het "kapen" van de aansturing. De service van Solshare is echter beroerd. De enige service die ik krijg is van AlphaESS zelf via de app.
De stekker voor het aansluiten van de backup power is me trouwens netjes toegestuurd door AlphaESS in Duitsland. Super service.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Danzare
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 08:55
Verwijderd schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 08:58:
De aanschaf van mijn batterij is ook via Solshare gelopen. Ik heb geen problemen gehad met het "kapen" van de aansturing. De service van Solshare is echter beroerd. De enige service die ik krijg is van AlphaESS zelf via de app.
De stekker voor het aansluiten van de backup power is me trouwens netjes toegestuurd door AlphaESS in Duitsland. Super service.
Ik heb een nauwelijks werkende lader. Loopt bij de rechtsbijstand. Amper reactie en de installateur wordt er ook gek van.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Danzare schreef op woensdag 18 juni 2025 @ 19:10:
[...]
Ik heb een nauwelijks werkende lader. Loopt bij de rechtsbijstand. Amper reactie en de installateur wordt er ook gek van.
Ik heb dezelfde ervaring: mijn emails aan Solshare worden gewoon niet beantwoord. De enige partij die reageert is AlphaESS via de app.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Hallo allen, sinds gisteren ook een AlphaESS Smile G3-T20 met 2 accu's om te beginnen en 19 zonnepanelen in gebruik 😀 De app bevalt prima en ben blij dat er ook een plugin is voor Homey (Modbus en API support).

Mijn vraag is het volgende en hoop dat iemand het weet;
- De installateur beveelde aan om naar Frank energie te gaan ivm handelen, maar omdat ik pas 2 accu's nu heb en goed zit bij Tibber wil ik het vnl gebruiken als backup en om hoge prijzen iets te compenseren. Het handelen heeft volgens mij pas echt nut bij meer capaciteit, plus; bij Tibber krijg je nog betaald voor terugleveren.
- In de App van AlphaESS heb ik dynamische prijzen aangezet en daaronder heb je dan de Strategiewerking. Wat zijn nu goede instellingen daar? (Accu's zijn nu totaal 7,8) staat daar op:
--- Bij Hoge prijs ontladen: max 6000 en 10 soc, bij normale: uit, bij lage prijs opladen starten: 6000 en 98%

Is dat goed of moet ik dat anders instellen? Voor mij is het belangrijkste dat ik de batterij laad als Panelen genoeg over hebben en als standby / backup en compensatie voor hogere prijzen.

Dankje.

[ Voor 5% gewijzigd door tcviper op 19-06-2025 07:42 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

tcviper schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 07:37:
Hallo allen, sinds gisteren ook een AlphaESS Smile G3-T20 met 2 accu's om te beginnen en 19 zonnepanelen in gebruik 😀 De app bevalt prima en ben blij dat er ook een plugin is voor Homey (Modbus en API support).

Mijn vraag is het volgende en hoop dat iemand het weet;
- De installateur beveelde aan om naar Frank energie te gaan ivm handelen, maar omdat ik pas 2 accu's nu heb en goed zit bij Tibber wil ik het vnl gebruiken als backup en om hoge prijzen iets te compenseren. Het handelen heeft volgens mij pas echt nut bij meer capaciteit, plus; bij Tibber krijg je nog betaald voor terugleveren.
- In de App van AlphaESS heb ik dynamische prijzen aangezet en daaronder heb je dan de Strategiewerking. Wat zijn nu goede instellingen daar? (Accu's zijn nu totaal 7,8) staat daar op:
--- Bij Hoge prijs ontladen: max 6000 en 10 soc, bij normale: uit, bij lage prijs opladen starten: 6000 en 98%

Is dat goed of moet ik dat anders instellen? Voor mij is het belangrijkste dat ik de batterij laad als Panelen genoeg over hebben en als standby / backup en compensatie voor hogere prijzen.

Dankje.
Mijn strategie is simpel:
Bij EPEX < 6ct laadt de batterij van PV, daarboven gaat PV naar de Grid. Ontladen om 20u, tot het punt dat de batterij nog voldoende energie heeft om de nacht door te komen.
Mij levert dat ruim €3/dag excl energiebelasting op, met 0 verbruik van de Grid. Ik zit daarom ook bij Tibber: zij hebben de hoogste teruglever vergoeding.
Daarvoor zat ik bij Frank Energie, totdat de onbalanshandel onderuit ging als verdienmodel. Daar krijg je netto zo'n 5ct minder bij terugleveren. Het nadeel van de onbalanshandel vond ik de hogere reguliere maandkosten én het feit dat je geen enkele controle over de batterij hebt.

Nb: bij het handelen op onbalans (of eigenlijk handelen in het algemeen) is niet de capaciteit van de batterij van belang, maar het vermogen. Kijk eens op onbalansmarkt.com: dat kun je mooi de verschillen in resultaat zien bij lage en hoge vermogens van batterijen.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-06-2025 08:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 07:57:
[...]

Mijn strategie is simpel:
Bij EPEX < 6ct laadt de batterij van PV, daarboven gaat PV naar de Grid. Ontladen om 20u, tot het punt dat de batterij nog voldoende energie heeft om de nacht door te komen.
Mij levert dat ruim €3/dag excl energiebelasting op, met 0 verbruik van de Grid. Ik zit daarom ook bij Tibber: zij hebben de hoogste teruglever vergoeding.
Daarvoor zat ik bij Frank Energie, totdat de onbalanshandel onderuit ging als verdienmodel. Daar krijg je netto zo'n 5ct minder bij terugleveren. Het nadeel van de onbalanshandel vond ik de hogere reguliere maandkosten én het feit dat je geen enkele controle over de batterij hebt.
Kijk dat is goed om te horen 😀 Zou je willen delen hoe je dat hebt ingesteld? 😀
PS heb je bij Tibber via de app ook power up aangevraagd voor AlphaESS? 😀

[ Voor 4% gewijzigd door tcviper op 19-06-2025 08:03 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

tcviper schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 07:59:
[...]


Kijk dat is goed om te horen 😀 Zou je willen delen hoe je dat hebt ingesteld? 😀
PS heb je bij Tibber via de app ook power up aangevraagd voor AlphaESS? 😀
Ik stuur de AlphaESS aan met Home Assistant. De app of webpagina gebruik ik niet.
Ik heb uiteraard de power up aangevraagd bij Tibber!

Heb je voldoende opslagruimte om zelfvoorzienend te zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 08:36:
[...]

Ik stuur de AlphaESS aan met Home Assistant. De app of webpagina gebruik ik niet.
Ik heb uiteraard de power up aangevraagd bij Tibber!

Heb je voldoende opslagruimte om zelfvoorzienend te zijn?
Gebruik puur de app inderdaad en Homey plugin.

Nee, ik heb 2 accu's om te beginnen (7,8Kw) om eens te testen, even weer wat sparen en over tijdje uitbreiden. Dus tot die tijd is het als 'backup bij stroom uitval' en om wat piekjes (hoge energie kosten) te compenseren.

PS. ik zie (of ik snap het niet) ook geen optie om de panelen opwek naar minimaal te zetten als de dynamische prijzen - zijn (minus). Enig idee waar dat kan?

[ Voor 14% gewijzigd door tcviper op 19-06-2025 09:11 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

tcviper schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 08:38:
[...]


Gebruik puur de app inderdaad en Homey plugin.

Nee, ik heb 2 accu's om te beginnen (7,8Kw) om eens te testen, even weer wat sparen en over tijdje uitbreiden. Dus tot die tijd is het als 'backup bij stroom uitval' en om wat piekjes (hoge energie kosten) te compenseren.

PS. ik zie (of ik snap het niet) ook geen optie om de panelen opwek naar minimaal te zetten als de dynamische prijzen - zijn (minus). Enig idee waar dat kan?
Even voor het juiste begrip: de opslagcapaciteit van de batterij wordt uitgedrukt in Kilowattuur (KWh) , het vermogen in Kilowatt (KW).
Er is een mogelijkheid om via de modbus de PV uit te zetten (als je batterij vol is), dan moeten ze wel DC-gekoppeld zijn. Anders moet je dat in de omvormer van de panelen doen.
Wat is je verbruik/dag?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 11:06:
[...]

Even voor het juiste begrip: de opslagcapaciteit van de batterij wordt uitgedrukt in Kilowattuur (KWh) , het vermogen in Kilowatt (KW).
Er is een mogelijkheid om via de modbus de PV uit te zetten (als je batterij vol is), dan moeten ze wel DC-gekoppeld zijn. Anders moet je dat in de omvormer van de panelen doen.
Wat is je verbruik/dag?
Hi, ik vraag me af of ik het dynamische prijzen stuk niet beter uit kan laten voor nu of lager zetten (omdat ik maar 2 accu's heb voor nu) en het puur moet houden op zonne energie laden voor batterij ipv ook laden bij lage prijzen en hoge prijzen direct ontladen, want dat is er heel snel doorheen nu.

Verbruik per dag is ca 26Kwh. Lever nu nog veel terug met 19 panelen. @Verwijderd

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15:01
@tcviper , wat is veel? 19 panelen is 33kWh op een dag? 26 verbruik. kan je net je accu legen op dure uren. De rest blijf je dan salderen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Dapdodo schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 11:39:
@tcviper , wat is veel? 19 panelen is 33kWh op een dag? 26 verbruik. kan je net je accu legen op dure uren. De rest blijf je dan salderen.
Ja voor nu inderdaad, maar dan heeft het strategie stuk voor dynamische prijzen denk ik 'nog' geen nut nu toch? totdat er meer accu's komen? (start met onladen 3000 w, 20% SOC en opladen 3000w, 98% soc).

[ Voor 7% gewijzigd door tcviper op 21-06-2025 11:41 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15:01
@tcviper inderdaad nu nog niet echt. Straks is het met een dergelijke verhouding piekscheren op dure uren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Mmmmm

[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2025 11:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Dapdodo schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 11:43:
@tcviper inderdaad nu nog niet echt. Straks is het met een dergelijke verhouding piekscheren op dure uren.
Ja precies thanks 😀 Dan blijft dus alleen mijn vraag wat voor nu de beste settings zijn (voor die strategiewerking) in theorie 😀

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Agerb0n
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-08 20:51
Update;
Ik heb 1 week in de AlphaESS app zelf energy verkocht op piekmomenten.
Heb 1 week Nextenergy het “verkopen” laten overnemen door hen het recht te geven op de onbalansmarkt te handelen.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat handelen in onbalansmarkt (na 1 week) helemaal niet in mijn voordeel is. Zelf verkopen is in alphaess te automatiseren en hiermee verkocht ik per dag genoeg om mijn gas kosten met 50% per dag te reduceren (uiteraard in de zomer periode). Gemiddeld €0.50-0.70per dag.

Heeft iemand dezelfde ervaring gehad met handelen in onbalans markt bij Nextenergy?
Is terugleveren bij Tibber dan ook veel voordeliger?
Groetjes!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
ik heb net gemerkt dat de Alpha toch geluid maakt, blijkbaar zit er toch een ventilator in? hij heeft met deze temperaturen moeite blijkbaar en na een paar uur laden is de inverter temperature 55C en maakt ie en flink zoemend geluid dat ik op mijn keukentafel binnen nog kan horen (die zit tegen de muur direct naast de keukentafel namelijk)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Agerb0n schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 21:52:
Update;
Ik heb 1 week in de AlphaESS app zelf energy verkocht op piekmomenten.
Heb 1 week Nextenergy het “verkopen” laten overnemen door hen het recht te geven op de onbalansmarkt te handelen.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat handelen in onbalansmarkt (na 1 week) helemaal niet in mijn voordeel is. Zelf verkopen is in alphaess te automatiseren en hiermee verkocht ik per dag genoeg om mijn gas kosten met 50% per dag te reduceren (uiteraard in de zomer periode). Gemiddeld €0.50-0.70per dag.

Heeft iemand dezelfde ervaring gehad met handelen in onbalans markt bij Nextenergy?
Is terugleveren bij Tibber dan ook veel voordeliger?
Groetjes!
de onbalansmarkt is inderdaad tegenvallend. na epexcorrectie hou ik gemiddeld iets van 1 euro per dag "winst" bij Frank Energie

hier zie je meer praktijkcijfers: https://onbalansmarkt.com/

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Agerb0n schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 21:52:
Update;
Ik heb 1 week in de AlphaESS app zelf energy verkocht op piekmomenten.
Heb 1 week Nextenergy het “verkopen” laten overnemen door hen het recht te geven op de onbalansmarkt te handelen.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat handelen in onbalansmarkt (na 1 week) helemaal niet in mijn voordeel is. Zelf verkopen is in alphaess te automatiseren en hiermee verkocht ik per dag genoeg om mijn gas kosten met 50% per dag te reduceren (uiteraard in de zomer periode). Gemiddeld €0.50-0.70per dag.

Heeft iemand dezelfde ervaring gehad met handelen in onbalans markt bij Nextenergy?
Is terugleveren bij Tibber dan ook veel voordeliger?
Groetjes!
Ik ben op 8 juni overgestapt van Frank Energie naar Tibber. Ik gebruik geen energie uit het net. Met mijn systeem heb ik een netto resultaat van €3,60/dag. De terugleververgoeding is bij Tibber hetzelfde als de leververgoeding. Nadeel is dat Tibber uitbetaald inclusief energiebelasting, die ik dan door de overproductie van mijn PV deels moet terugbetalen.
Het resultaat is veel beter dan in het 1e halfjaar bij FE, mede doordat ik nu alleen teruglever. Grootste pluspunt (en voor mij doorslaggevend) is de autonomie. De batterij laten besturen door een bedrijf heeft mij nooit gezind, dan koop ik wel aandelen op de beurs. Maar dat is uiteraard heel persoonlijk.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2025 12:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Ik zit nog bij FE mijn tijd even uit vanwege salderen. ik ben in januari bij hun gegaan, dus moet ik volgend januari beslissen zodat de jaarlijkse salderingsberekening voordelig is (vanaf maart was er meer opwek dan verbruik immers)

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • verhto
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-08 12:18
vraagje: sinds een maand een digitale teller (België - een van de mensen die door de overheid werd opgelicht - maar 7 jaar kunnen terugdraaien..). Nu zie ik dat al mijn productie wordt geinjecteerd, ik verbruik zoveel mogelijk overdag als ik thuis ben, en 's avonds moet ik dus van het net gebruiken en dus betalen.

Ik kijk voor een batterij en komt uit bij alpha ess (7.4kwh - PV vermogen is 3.68kwh).

vraagjes:
1. de (opnieuw) investering waard?
2. kan ik als leek de alpha Ess zelf slim aansturen
3. of koppel ik beter aan FE om slim te sturen (of zicht geen interesse in trade)

bedankt voor jullie deskundigheid!

Tom

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:08
Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2025 @ 12:25:
[...]

Ik ben op 8 juni overgestapt van Frank Energie naar Tibber. Ik gebruik geen energie uit het net. Met mijn systeem heb ik een netto resultaat van €3,60/dag. De terugleververgoeding is bij Tibber hetzelfde als de leververgoeding. Nadeel is dat Tibber uitbetaald inclusief energiebelasting, die ik dan door de overproductie van mijn PV deels moet terugbetalen.
Het resultaat is veel beter dan in het 1e halfjaar bij FE, mede doordat ik nu alleen teruglever. Grootste pluspunt (en voor mij doorslaggevend) is de autonomie. De batterij laten besturen door een bedrijf heeft mij nooit gezind, dan koop ik wel aandelen op de beurs. Maar dat is uiteraard heel persoonlijk.
Heb je dan dus in de AlphaESS app de strategiewerking/Intelligente planning dynamische tarieven uit gezet?

Ik ga dat ook es uitzetten want met 2 batterijen heeft dat weinig nut, plus ik wil ze eerder voor backup gebruiken 😀

[ Voor 6% gewijzigd door tcviper op 23-06-2025 12:19 ]

PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-08 15:45
Hardware: Smile-G3-T10-INV met 12 accu's en Solaredge voor de 16 PV panelen (oost/west)

Ik heb een vraag over de Dispatch Modi / FE.

Ik heb bij FE zelfconsumptie+ draaien. Dan is indien er geen onbalans voordeel is het scenario zelfconsumtie. Er wordt nu echter geen rekening gehouden met de PV opbrengst daardoor lever ik effectief terug. Is mijn verondersdtelling juist dat als ik in mijn setup (dus met externe Solaredge Omvormer, wel in Alpha ESS metering geintegreerd) Mode 3 zou draaien er wel een nul op de meter zou zijn in deze situiatie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

tcviper schreef op maandag 23 juni 2025 @ 12:04:
[...]


Heb je dan dus in de AlphaESS app de strategiewerking/Intelligente planning dynamische tarieven uit gezet?
In de AlphaESS app staat alles uit. De dynamische tarieven zie ik niet meer, dat kan te maken hebben met de aansturing die Frank Energie tot 7 juni deed.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

jvs1 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 12:05:
Hardware: Smile-G3-T10-INV met 12 accu's en Solaredge voor de 16 PV panelen (oost/west)

Ik heb een vraag over de Dispatch Modi / FE.

Ik heb bij FE zelfconsumptie+ draaien. Dan is indien er geen onbalans voordeel is het scenario zelfconsumtie. Er wordt nu echter geen rekening gehouden met de PV opbrengst daardoor lever ik effectief terug. Is mijn verondersdtelling juist dat als ik in mijn setup (dus met externe Solaredge Omvormer, wel in Alpha ESS metering geintegreerd) Mode 3 zou draaien er wel een nul op de meter zou zijn in deze situiatie?
Dispatch mode 3 (of 5) werkt wel, maar niét als FE bestuurt. Je moet je dan eerst afmelden voor handel. Wat ook kan is in je internet router het MAC-FILTER gebruiken. Hier vul je uiteraard het MAC-adres van je omvormer in. In sommige routers wordt dit ook wel ouderlijk-toezicht genoemd. Hiermee blokkeer je internet verkeer naar je omvormer. Je kunt dan even spelen met de instellingen.
Je blokkeert trouwens ook AlphaESS op deze manier, dat kan gevolgen hebben voor de garantie.
Dit moet je niet doen in pure onbalanshandel: dan overtreed je de regels, omdat FE daarin een bepaald vermogen garandeert naar de opdrachtgever.


Mijn advies is: meldt je af voor handel, en speel een paar dagen (weken) met nul verbruik en terugleveren van je opgeslagen PV bij hoge EPEX-tarieven. Ik heb ook bij FE gezeten en ben begin deze maand overgestapt naar Tibber, omdat voor dit voor mijn specifieke situatie veel gunstiger was. The proof of the pudding.......

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2025 12:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-08 15:45
Dispatch mode 3 (of 5) werkt wel, maar niét als FE bestuurt.
Helder maar de modi op zichzelf zou ook de Solaredge waarde moeten verwerken, want dat gebeurt nu niet met FE

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

jvs1 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 12:53:
[...]


Helder maar de modi op zichzelf zou ook de Solaredge waarde moeten verwerken, want dat gebeurt nu niet met FE
Meld je een dag af voor handel, en draai dan via de AlphaESS aansturing (zonder laden/ontladen), je zult zien dat je dan op zelfconsumptie draait. Dat komt namelijk op hetzelfde neer als mode 3 zelf instellen via modbus. ZC is de default voor de AlphaESS.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-08 15:45
Verwijderd schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 08:36:
[...]

Ik stuur de AlphaESS aan met Home Assistant. De app of webpagina gebruik ik niet.
Ik heb uiteraard de power up aangevraagd bij Tibber!

Heb je voldoende opslagruimte om zelfvoorzienend te zijn?
Kun je misschien de HA Automation eens delen?

BVD

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 13:12
verhto schreef op maandag 23 juni 2025 @ 11:56:
vraagjes:
1. de (opnieuw) investering waard?
2. kan ik als leek de alpha Ess zelf slim aansturen
3. of koppel ik beter aan FE om slim te sturen (of zicht geen interesse in trade)
Mijn bescheiden mening:
1. Hangt af van wat je ermee wil bereiken. Ik heb het systeem zelf niet gekocht in de veronderstelling dat ik het ga terugverdienen, dan kan het hooguit meevallen. Als je het ziet als investering om geld mee te verdienen zijn er manieren met minder risico om datzelfde te doen.
2. Ja, onder andere met Home Assistant kan dat. Een aantal mensen in dit topic doet dat.
3. Dat is een keuze. Wanneer je waarde hecht aan zelf kunnen sturen moet je hem dus juist niet uit handen geven aan Frank Energie. Wanneer je er geen omkijken naar wilt hebben is dat wel een optie.

Mijn advies zou zijn: zet voor jezelf al je prio's op een rijtje en maak op basis daarvan afwegingen of je a) tot aanschaf van een batterij over wil gaan en b) dit dan het systeem voor jou is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • verhto
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-08 12:18
bedankt voor jouw antwoord!
voor mij is het niet nodig om geld te verdienen, wil gewoon mijn zonnepanelen laten renderen en niet alles laten injecteren..
Ik wil idd een beetje ontzorgen, nu denk ik teveel aan mijn verbruik en de kost ervan die niet door zonnepanelen worden gedekt, daar waar ik vroeger een terugdraaiende teller had en mij niets moest aantrekken... vandaar FE wel een optie voor mij. Ik had ook een voorstel om via een EMS FLEXIO te werken, maar daar komen maandelijks abonnementskosten bij, wat mij ook afschrikt...

vind het allemaal zeer moeilijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

jvs1 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:35:
[...]


Kun je misschien de HA Automation eens delen?

BVD
Staat in de topic start.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Louwke
  • Registratie: Oktober 2013
  • Nu online
Vraagje ik heb een alphaess systeem smile g3 t10 inverter op 3 fases, beheerd door Frank Energie.
Nu was ik toen straks aan het koken op 3 pitten op mijn inductie plaat en torn sprong de zekering van1 fase van 25a er steeds uit. Bleek dus dat koken met volgas laden dus niet samen gaat. Niet gek met 3.7kw laden en een kookplaat volgas aan... Eerste keer dat me dit overkwam dus was ff puzzelen wat er was.
Maar goed ik vroeg me dus af war kan ik uberhaupt iets instellen dat de batterij beperkt wordt met opladen bij een te hoog verbruik op de fase. Of is dit überhaupt niet mogelijk?

Untappd: Louwke80


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Louwke schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 20:24:
Vraagje ik heb een alphaess systeem smile g3 t10 inverter op 3 fases, beheerd door Frank Energie.
Nu was ik toen straks aan het koken op 3 pitten op mijn inductie plaat en torn sprong de zekering van1 fase van 25a er steeds uit. Bleek dus dat koken met volgas laden dus niet samen gaat. Niet gek met 3.7kw laden en een kookplaat volgas aan... Eerste keer dat me dit overkwam dus was ff puzzelen wat er was.
Maar goed ik vroeg me dus af war kan ik uberhaupt iets instellen dat de batterij beperkt wordt met opladen bij een te hoog verbruik op de fase. Of is dit überhaupt niet mogelijk?
welcome to the club:
https://bertha15.wordpress.com/2025/02/15/815/


en ja, sinds de nieuwste app update. zoek in de app naar settings->other settings->maximum current from Gird [literally]

als je die update niet hebt, kan jouw installateur het voor je instellen.

ik heb de mijne op 20A gezet, maar hou rekening mee dat er 10s vertraging is, dus er kan nog steeds overbelasting waarschuwingen komen.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-08 15:45
misschien lees ik er overheen... ik bedoel niet een HA Dashboard maar meer de toegepaste automatisering zie ook:

Day Ahead Optimizer: ervaringen met Home Assistant-addon DAO

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Louwke
  • Registratie: Oktober 2013
  • Nu online
kmf schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 22:51:
[...]


welcome to the club:
https://bertha15.wordpress.com/2025/02/15/815/


en ja, sinds de nieuwste app update. zoek in de app naar settings->other settings->maximum current from Gird [literally]

als je die update niet hebt, kan jouw installateur het voor je instellen.

ik heb de mijne op 20A gezet, maar hou rekening mee dat er 10s vertraging is, dus er kan nog steeds overbelasting waarschuwingen komen.
Thanks die had ik ondertussen ook gevonden. Ben benieuwd of dit eventuele overbelasting inderdaad oplost.

Untappd: Louwke80


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-08 15:45
Louwke schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 08:59:
[...]

Thanks die had ik ondertussen ook gevonden. Ben benieuwd of dit eventuele overbelasting inderdaad oplost.
Ook eens doorgelezen... interessant ik lees ook:

Zelfconsumptie is een optie
Bij Frank kun je kiezen voor de modus zelfconsumptie+ (ZC+). In deze modus vertoont de accu zijn standaardgedrag en ontlaadt om het huishoudelijk verbruik te compenseren. In mijn geval maakt hij ook gebruik van PV-overschot om op te laden, maar alleen wanneer de teruglevering ongeveer 500 watt of meer is.

FE doet dat bij mij niet en dat is precies mijn ergernis...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
jvs1 schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 09:10:
[...]


Ook eens doorgelezen... interessant ik lees ook:

Zelfconsumptie is een optie
Bij Frank kun je kiezen voor de modus zelfconsumptie+ (ZC+). In deze modus vertoont de accu zijn standaardgedrag en ontlaadt om het huishoudelijk verbruik te compenseren. In mijn geval maakt hij ook gebruik van PV-overschot om op te laden, maar alleen wanneer de teruglevering ongeveer 500 watt of meer is.

FE doet dat bij mij niet en dat is precies mijn ergernis...
Dat wAas de werking met de oude ZC+, sinds je maar 1x per dag kan wisselen, werkt dat niet goed meer. punt is, als je in je alpha app ziet dat er vpp is, dan ben je niet 0 op de meter zoals je verwacht. alleen in ZC+ zijn er momenten waarbih Frank de accu even vrijgeeft zodat ie zijn standaard nom-grdrag toont.

conclusie: frank energie werkt niet zoalas je wilt. de resultaten vallen tegen. ik ben weg als de salderingsjaarvoorbij is. dat is na de winter, dus dat is ook laatste kans voor frank als hun beloofde zc+ eindelijk uitkomt. (ik verwacht in de winter veel zc+ te doen)

[ Voor 13% gewijzigd door kmf op 25-06-2025 12:54 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-08 15:45
kmf schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 12:52:
[...]


Dat wAas de werking met de oude ZC+, sinds je maar 1x per dag kan wisselen, werkt dat niet goed meer. punt is, als je in je alpha app ziet dat er vpp is, dan ben je niet 0 op de meter zoals je verwacht. alleen in ZC+ zijn er momenten waarbih Frank de accu even vrijgeeft zodat ie zijn standaard nom-grdrag toont.

conclusie: frank energie werkt niet zoalas je wilt. de resultaten vallen tegen. ik ben weg als de salderingsjaarvoorbij is. dat is na de winter, dus dat is ook laatste kans voor frank als hun beloofde zc+ eindelijk uitkomt. (ik verwacht in de winter veel zc+ te doen)
precies dat... helaas

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

jvs1 schreef op maandag 23 juni 2025 @ 15:35:
[...]


Kun je misschien de HA Automation eens delen?

BVD
Ik heb een paar simpele automatiseringen gemaakt in HA, die de batterij om 20u laten ontladen en overdag met PV de batterij weer volladen. Daarbij zorg ik er voor dat er geen verbruik van de Grid is. Daarbij gebruik ik EntsoE voor de EPEX en Solcast PV forecast voor de verwachtte opbrengst PV.
Allemaal houtje-touwtje voor eigen gebruik. Iedereen die een beetje handig is met HA draait zoiets zo in elkaar.
Maar kant-en-klare oplossingen zijn zeker wel te vinden in de HA-community.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 25-08 15:45
In mijn setup staat de Alpha ESS en Solaredge omvormer in het tuinhuis circa 70 meter van de meterkast, er is voor de overdracht een 4x10mm YMVK-AS aangelegd en een utp voor de communicatie.

Gevraagd advies, indien ik gebruik wil maken van een noodstroom scenario:

- welke backupbox zouden jullie adviseren
- waar zou ik deze het beste plaatsen (tuinhuis-meterkast)
- welke kabel ontbreekt (?) of geen voor een noodstroom scenario

Oja het is een noodstroom scenario dus manueel omschakelen geen probleem zegge alsof je de batterij als een aggregaat gebruikt

[ Voor 17% gewijzigd door jvs1 op 27-06-2025 18:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlteKiet
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 11:44
jvs1 schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 18:14:
In mijn setup staat de Alpha ESS en Solaredge omvormer in het tuinhuis circa 70 meter van de meterkast, er is voor de overdracht een 4x10mm YMVK-AS aangelegd en een utp voor de communicatie.

Gevraagd advies, indien ik gebruik wil maken van een noodstroom scenario:

- welke backupbox zouden jullie adviseren
- waar zou ik deze het beste plaatsen (tuinhuis-meterkast)
- welke kabel ontbreekt (?) of geen voor een noodstroom scenario

Oja het is een noodstroom scenario dus manueel omschakelen geen probleem zegge alsof je de batterij als een aggregaat gebruikt
Wij hebben een backup box plus van AlphaESS icm AlphaESS batterij, ook samen met een SolarEdge omvormer.

Die is verbonden zoals in de manual is beschreven: https://7418182.fs1.hubsp...Guide_EN_V02.16082021.pdf

De backupbox plus heeft vijf verbindingen:
- Inverter batterij in (INV-AC)
- Inverter batterij in - voor backup modus (INV-Backup)
- Inverter PV-systeem in (PV-INV)
- Grid (meter <-> backupbox)
- Load (huis <-> backupbox)

Als je 'm in je tuinhuis hangt, heb je dus nog 1 kabel nodig zodat alle stroom vanaf/naar de meter altijd via de backup box gaat.
Als je 'm bij/in de meterkast hangt, heb je dus nog 2 kabels nodig (2e kabel batterij -> box en PV -> box).
Als je de SolarEdge omvormer weghaalt en je zonnepanelen - zo mogelijk - DC aan de Alpha ESS inverter voert, zou je de backup box bij de meterkast kunnen hangen met 1 extra kabel (2e kabel batterij -> box) tussen tuinhuis en huis.

Met de backupbox in huis heb je wat minder verlies, lijkt me. Alle stroom van Grid <-> Load moet anders altijd via het tuinhuis = 140m afleggen. Dat kost je vast een paar %...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dave Macleod
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 12:28
Verwijderd schreef op zondag 22 juni 2025 @ 12:25:
[...]

Ik ben op 8 juni overgestapt van Frank Energie naar Tibber. Ik gebruik geen energie uit het net. Met mijn systeem heb ik een netto resultaat van €3,60/dag.
Hoe kom je eigenlijk aan die 3,60 per dag??Je hebt toch ook 20 kWh waarvan 19 bruikbaar? Als je dan vanwege hoge PV elke dag gratis je Systeem naar 100% kan opladen en op hoge EPEX ontladen dan moet je verkopen voor minimaal 18 cent wat al niet vaak is. Of zie ik iets over het hoofd???

Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Dave Macleod schreef op zondag 29 juni 2025 @ 10:18:
[...]


Hoe kom je eigenlijk aan die 3,60 per dag??Je hebt toch ook 20 kWh waarvan 19 bruikbaar? Als je dan vanwege hoge PV elke dag gratis je Systeem naar 100% kan opladen en op hoge EPEX ontladen dan moet je verkopen voor minimaal 18 cent wat al niet vaak is. Of zie ik iets over het hoofd???
Dat is precies wat ik doe. Mijn bruto resultaat van 8 juni t/m vandaag is €136 met 523KWh. Daar zit ook energiebelasting bij. Zonder energiebelasting is dat momenteel €3,38/dag. Mijn verbruik is 0.
Mijn spread is een SOC van 30-95%, vanwege nachtverbruik.
NB
Bij een batterij van 20KWh heb je geen 19KWh bruikbaar voor een dagelijkse cyclus. Mijn max is 17KWh ('s-middags 95%, 's-morgens 10%). Voor EPEX handel 65% = 13KWh.
Ik wil de batterij namelijk toch wel zo'n 20 jaar gebruiken.

[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2025 11:19 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dave Macleod
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 12:28
OK, Thanks.
Dan hebben we gewoon een andere rekenmethode. Voor mij is resultaat het verschil tussen het wel en niet hebben en handelen met de batterij. Dus ik tel inderdaad de energiebelasting niet mee, en ook de opbrengst van de PV niet want 523 kWh in 21 dagen "Handel" is volgens mij niet mogelijk, zeker niet met een 30-95% setting.

Maar even een domme vraag van mij kant. Iedereen heeft het over een Back-up box en ik zie af en toe wat fotootjes voorbij komen, van best wel wat grote kasten en bijbehorende prijzen. Maar ik heb werkelijk geen idee wat dat is. Het kan niet een extra kast zijn voor als er een stroomstoring is lijkt me want dat zit al in het basissysteem, en dat werd bij mij bij al bij de originele installatie aangesloten zonder extra kosten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Dave Macleod schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:16:
OK, Thanks.
Dan hebben we gewoon een andere rekenmethode. Voor mij is resultaat het verschil tussen het wel en niet hebben en handelen met de batterij. Dus ik tel inderdaad de energiebelasting niet mee, en ook de opbrengst van de PV niet want 523 kWh in 21 dagen "Handel" is volgens mij niet mogelijk, zeker niet met een 30-95% setting.

Maar even een domme vraag van mij kant. Iedereen heeft het over een Back-up box en ik zie af en toe wat fotootjes voorbij komen, van best wel wat grote kasten en bijbehorende prijzen. Maar ik heb werkelijk geen idee wat dat is. Het kan niet een extra kast zijn voor als er een stroomstoring is lijkt me want dat zit al in het basissysteem, en dat werd bij mij bij al bij de originele installatie aangesloten zonder extra kosten.
Die 523KWh is niet alleen uit de batterij, maar ook overschot buiten de lage EPEX tarieven.
Ik heb een Backup-box die een stuk kleiner is, en gewoon in de meterkast past (die daarvoor wel uitgebreid moet worden).
Met die Backup-box worden de groepen die je er op aansluit voorzien van stroom bij een net-uitval. Bij mij gaat mijn hele huis er op aangesloten worden.
De grote kasten zijn de Backup-box Plus, waar ook automaten ingebouwd zitten, plus een bypass schakeling (als de Inverter evt storing heeft).
Zo'n box is feitelijk niet meer dan een wissel schakelaar tussen grid en backup. Hij zorgt ervoor dat er geen spanning op de grid staat bij een spannings uitval.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dave Macleod
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 12:28
Verwijderd schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:28:
[...]

Die 523KWh is niet alleen uit de batterij, maar ook overschot buiten de lage EPEX tarieven.
Ik heb een Backup-box die een stuk kleiner is, en gewoon in de meterkast past (die daarvoor wel uitgebreid moet worden).
Met die Backup-box worden de groepen die je er op aansluit voorzien van stroom bij een net-uitval. Bij mij gaat mijn hele huis er op aangesloten worden.
De grote kasten zijn de Backup-box Plus, waar ook automaten ingebouwd zitten, plus een bypass schakeling (als de Inverter evt storing heeft).
Zo'n box is feitelijk niet meer dan een wissel schakelaar tussen grid en backup. Hij zorgt ervoor dat er geen spanning op de grid staat bij een spannings uitval.
Je prijsopbouw is me nu duidelijk.
We zullen op het moment ook wel dezelfde "oplossing" hebben voor het spannings uitval probleem. Ze hebben bij mij dat kastje aan de linker kant er bij gezet (dit zat bij de prijs inbegrepen). En bij spanningsuitval neemt hij de groepen over van de 1e aardlekschakelaar, dat zijn dus 4 groepen met elk een eigen automaat. Op die 4 groepen zitten dan de essentiele dingen, Ik heb het getest door de hoofdschakelaar uit te zetten, en je hebt als je in de woonkamer zit,niet eens in de gaten dat je een stroomstoring hebt. Dat werkt allemaal wel flitsend. Bedankt voor de uitleg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWJR3F5rTSF0k4pL0TQzvjXM1hU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qQwlFJUMqjoDJspUYtVsdF5L.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Dave Macleod schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:53:
[...]

.... Ze hebben bij mij dat kastje aan de linker kant er bij gezet (dit zat bij de prijs inbegrepen). En bij spanningsuitval neemt hij de groepen over van de 1e aardlekschakelaar, dat zijn dus 4 groepen met elk een eigen automaat. ....
Ik zie bij jou links eigenlijk alleen de DTSU-666 meter. Daaronder de aardlek schakelaar voor de inverter.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2025 12:12 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Verwijderd schreef op zondag 29 juni 2025 @ 12:10:
[...]

Ik zie bij jou links eigenlijk alleen de DTSU-666 meter. Daaronder de aardlek schakelaar voor de inverter.
hij maakt blijkbaar gebruik van de ups functie van de alpha. slechts enkele groepen zijn direct daarop
verbonden. de rest zullen gewoon uitvallen, er gaat ook niks het net op in dat geval, dus heb je geen backup box nodig. zelfde als bij de victron systemen eigenlijk.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Dave Macleod
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 12:28
kmf schreef op zondag 29 juni 2025 @ 12:21:
[...]


hij maakt blijkbaar gebruik van de ups functie van de alpha. slechts enkele groepen zijn direct daarop
verbonden. de rest zullen gewoon uitvallen, er gaat ook niks het net op in dat geval, dus heb je geen backup box nodig. zelfde als bij de victron systemen eigenlijk.
Helemaal correct.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste