Het Grote AlphaESS – Topic deel 1

Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
Acties:

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
nhimf schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 10:08:
Ik zie dat er meer mensen iets doen met VEH (Vereniging Eigen Huis) en ik heb een aanbod gekregen waarvan ik niet weet of het uberhaupt te overwegen is. Uiteraard erg karig met de details, dus die vraag staat al open.

De LLM zegt mij:

[...]


Optie1: 6k
Optie2: 10k.

Dit zonder backup, zonder hybride deel.
Echter ik heb al PV met een omvormer, kabel naar beneden met eigen groep, werkschakelaar. Dus bij voorkeur de panelen direct op de batterijen.
De vraag is natuurlijk hoe redelijk zijn deze prijzen.

FYI: Huis is een nieuwbouw met 7300Wp, Warmte pomp, dus volledig elektrisch. (nog) geen EV, verbruik 8000 a 9000kwh per jaar. Piekdagen leveren tegen de 50kwh op. Dagelijks verbruik varieery van 15 (bijna basis vervruik) to 50kwh (winter heel koud en weinig zon....)
Vergeet optie 1 voor jouw situatie:
T6 kan maximaal 2kW per fase leveren en totaal 6kW. Als je 50kWh op een dag kan verbruiken, dan zal je de 6kW ook wel eens overschreiden. Dus NOM is niet eens haalbaar als je dat al zou willen ivm hoge dynamische kwartierprijzen.

  • nhimf
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 12-07 19:24

nhimf

Lekker belangrijk allemaal

Dapdodo schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 12:36:
[...]

Vergeet optie 1 voor jouw situatie:
T6 kan maximaal 2kW per fase leveren en totaal 6kW. Als je 50kWh op een dag kan verbruiken, dan zal je de 6kW ook wel eens overschreiden. Dus NOM is niet eens haalbaar als je dat al zou willen ivm hoge dynamische kwartierprijzen.
Ja dat is geen optie. Als ik meer info heb vraag ik me af of de T10 een optie is, dan kan ik altijd nog gefasseerd kopen. Maar ik zit nog steeds met de vraag of 10 (naja 11 eigenlijk)k niet erg duur is voor zo'n systeem (de 18.6kw versie)

Ik stink niet, ik ruik gewoon anders


  • devastator83
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-08 23:34
nhimf schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 13:57:
[...]


Ja dat is geen optie. Als ik meer info heb vraag ik me af of de T10 een optie is, dan kan ik altijd nog gefasseerd kopen. Maar ik zit nog steeds met de vraag of 10 (naja 11 eigenlijk)k niet erg duur is voor zo'n systeem (de 18.6kw versie)
11k lijkt me te duur. Ik zit op 12k excl btw, maar dat is wel nog met 15 extra zonnepanelen.

  • nhimf
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 12-07 19:24

nhimf

Lekker belangrijk allemaal

devastator83 schreef op woensdag 1 juli 2026 @ 14:23:
[...]

11k lijkt me te duur. Ik zit op 12k excl btw, maar dat is wel nog met 15 extra zonnepanelen.
Ik reken inc btw, want ik vermoed dat ik geen btw terug kan krijgen omdat ik dit een paar jaar geleden al op mijn zonnepanelen heb gehad, maar inderdaad 11k vind ik vrij prijzig.

Ik stink niet, ik ruik gewoon anders


  • devastator83
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-08 23:34
nhimf schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:28:
[...]


Ik reken inc btw, want ik vermoed dat ik geen btw terug kan krijgen omdat ik dit een paar jaar geleden al op mijn zonnepanelen heb gehad, maar inderdaad 11k vind ik vrij prijzig.
Optie 2, heb ik hier apart op de offerte staan: 8k excl btw

  • devastator83
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-08 23:34
<removed>

[ Voor 98% gewijzigd door devastator83 op 02-07-2026 15:19 ]


  • nhimf
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 12-07 19:24

nhimf

Lekker belangrijk allemaal

devastator83 schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 15:17:
[...]
Optie 2, heb ik hier apart op de offerte staan: 8k excl btw
Waar heb jij die offerte vandaan? Ik kom bij mij op 9k ex btw

Ik stink niet, ik ruik gewoon anders


  • devastator83
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 04-08 23:34
nhimf schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 15:21:
[...]


Waar heb jij die offerte vandaan? Ik kom bij mij op 9k ex btw
Is een offerte uit Belgisch Limburg, dus ik weet niet of je er veel aan hebt ...

  • d_marf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 17:33
nhimf schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:28:
[...]


Ik reken inc btw, want ik vermoed dat ik geen btw terug kan krijgen omdat ik dit een paar jaar geleden al op mijn zonnepanelen heb gehad, maar inderdaad 11k vind ik vrij prijzig.
Er zijn zeker nog mogelijkheden om de btw terug te vragen. Check eens de-centrale.nl

  • dracothetm
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 29-07 13:17
nhimf schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 10:28:
[...]


Ik reken inc btw, want ik vermoed dat ik geen btw terug kan krijgen omdat ik dit een paar jaar geleden al op mijn zonnepanelen heb gehad, maar inderdaad 11k vind ik vrij prijzig.
  • *laat maar boen al benatwoord*

[ Voor 27% gewijzigd door dracothetm op 02-07-2026 20:42 ]


  • dracothetm
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 29-07 13:17
Ik heb sinds kort een Alpha ess thuis batterij staan NU probeer ik alleen een goede energie leverancier te vinden. Ik vind het alleen lastig om te vinden welke leveranciers allemaal samen werken met de alpha ess batterijen voor trading op de markt.
Zijn er hier toevallig mensen die mij hier de goede kant op kunnen wijzen.
Voor nu kwam ik uit op:

Frank energie
Hegg Energy
NextEnergy
Tibber
maar ik vraag me af of er meer zijn.

  • RvBeek
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 08:21
Eindelijk heb ik mijn dynamische sturing van mijn AlphaESS Smile G3 (18,6kWh) goed draaiend. Met dank aan de diverse forumgenoten die op beslissende momenten goede tips gaven. En omdat een forum bestaat bij de gratie van het nemen en teruggeven van ervaringen hierbij even mijn belangrijkste lessons learned:

Ik draai Home assistant in een VM op mijn Synology NAS. Hoe dat draaiend te krijgen is een verhaal op zich die ik omwille van de scope van dit forum even buiten beschouwing laat

De winnende combinatie waarmee ik uiteindelijk mijn AlphaESS automatisering in drie avonden draaiend had was claude, die ik met MCP (Model Context protocol) de mogelijkheid gaf om mee te kijken naar mijn configuratie en dus met kennis van zaken liet adviseren en code liet genereren. Je moet zelf blijven nadenken, maar in de basis zit je in functionele termen te chatten: ik wil dit en dat en dan wordt het voor je geregeld. Wat blijft zijn de basis IT regels. "A fool with a tool is still a fool and automation allows you to create more mess in lesser time. Dus blijf nadenken en de output snappen. De net genoemde drie dagen is trouwens een vertekend beeld. Ik heb 6 weken verkloot met chatgpt, emhess en andere experimenten 8)7 voordat ik de winnende combi vond die het in drie avonden deed en hoop jullie met deze post diezelfde leercurve te besparen. (Hoewel er vast een aantal EMHESS en DAO liefhebbers andere ervaringen zullen hebben) Maar dit is mijn persoonlijke ervaring.

Mijn in en verkoop loopt nu volledig automatisch op basis van gunstigste epex prijzen, inclusief het ontwijken van negatieve prijzen door slim ontladen. En ik heb een dashboard waarmee ik de stuurvariabelen waar deze automatisering mee werkt kan blijven bijstellen. Zie bijgaande afbeelding.

Verdere things to (not) do en lessons learned:

Ga niet met de chatfuncties van chatgpt gemini of anderen aan de slag. Je krijgt zeer overtuigend klinkende foute code. :? Als de AI toepassing niet in de HA config kan meekijken is de aangeboden oplossing per definitie conflicterend. Na de switch naar claude met een MCP verbinding kon ik bijna 20 overbodige sensoren en automatiseringen opschonen, en was de rest in 3 avonden gefixed. En dan ben ik redelijk los gegaan op dashboard en detail aansturing.

Maak vooraf een document met alles wat je wilt aan functionele eisen en laadt die in een claude project. (Dus niet in een losse chat) Dan werkt AI sneller en efficienter. Blijf je eeuwig in de chatmodus dan loopt je op een gegeven moment na iedere tweede vraag tegen je daglimiet aan omdat hij voor iedere vraag je hele historie door akkert. En laat claude die documentatie telkens updaten zodat je een nieuw project kan openen als je oude uit de klauwen is gelopen.

EMHESS en DAO ben ik veel tijd mee verloren. HA is erg kritisch op de veldformaten, en deze twee plugins zijn behoorlijke probleem veroorzakers. Los daarvan gebruik EMHESS krankjorum veel geheugen. Ik heb gelukkig 18gb in mijn nas maar ik moest ongeveer de helft van mijn ram reserveren voor om emhess te kunnen blijven draaien. Nadat ik na een tip van @kmf had besloten om het in en verkoop beleid zelf te coderen op basis van mijn eigen logica had ik het vlot draaiend op basis van zelfgebouwde HA automatiseringen, en veel meer toegespitst om de specifieke situatie in ons huis. Rendement van mijn accu is inmiddels verdubbeld ten opzichte van wat ik handmatig via de brakke alphaess app kon realiseren met dagelijkse instel-dwangneurose.

Dwing AI om telkens de nieuwe logica eerst te testen via een template voordat je toestaat dat je code wordt aangepast. Bij die testen zul je steevast ontdekken dat jouw sensornamen afwijken van wat AI aanneemt, of dat de waardes van die sensoren er net even anders uitzien. Scheelt je een hoop debuggen. Meten is weten.

De nieuwste Alphaess smile modellen hebben standaard de Modbus poort geopend staan via de normale utp poort. Geen aparte kabel of 485 verloop maar dezelfde waarlangs de alphaess app zelf ook praat.. Geen geklooi meer maar gewoon aansturen op het IP adres van je batterij (check je router) op poort 502. ChatGPT zal dat tegenspreken omdat die zich baseert op data van 5 jaar klaagverhalen op internet.

De slechte API beschrijvingen van de energie leveranciers zijn bij velen, en ook bij mij, bron van veel bugs, In geval van zonneplan de prijsnotatie van 7 cijfers achter de komma waar de documentatie er 6 vermeld.

Solcast is een redelijk betrouwbare zonne opbrengst voorspeller die je achteraf nog goed kunt tweaken naar je eigen rendement. (Bomen e.d.)

Tot slot Maak backups. Maak nog een backup. En nog een. samen met een volledige documentatie door Claude. Zie de eerder genoemde IT vuistregel. ;)


Mijn eigen dashboard. Werk ook kolomgewijs op mijn telefoon.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GGkSd5GPYAkx53-2JXmvpBngkmU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mXLgASJlJt8oPI9YoZeXCqXg.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door RvBeek op 03-07-2026 08:03 ]


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 18:27
@RvBeek that's some fine writeup, thanks a lot for sharing!

  • CSB
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 05-08 17:22

CSB

:D

Ik zit precies waar jij nu blijkbaar al klaar bent. Ik heb DAO binnen HA draaien om de boel te "trainen" op ons verbruik. Ik moet nu de boel gaan automatiseren en ik denk dat ik hiervoor Hermes maar eens ga inzetten als ik jou zo hoor. Goede write-up en tips. :)

Ik was ook al met Gemini en ChatGPT aan het rommelen maar idd, je krijgt heel veel hallucinations of gokjes van deze LLM's. Daarnaast moet ik de logica nog wat verder doorgronden door me meer in te lezen...

Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...


  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
@CSB Ik heb hier dao al een paar weken draaien met een automatisering gemaakt met Claude , kan ik eventueel wel delen.
En misschien kunnen we hem met een paar man wel verbeteren.

Ik ben toch bij dao uitgekomen omdat ik naast de alphaess ook mijn ev wil kunnen inplannen.

Heb jij pv op dc of ac zitten?

[ Voor 21% gewijzigd door TheMystery op 05-07-2026 12:56 ]


  • CSB
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 05-08 17:22

CSB

:D

TheMystery schreef op zondag 5 juli 2026 @ 12:43:
@CSB Ik heb hier dao al een paar weken draaien met een automatisering gemaakt met Claude , kan ik eventueel wel delen.
En misschien kunnen we hem met een paar man wel verbeteren.

Ik ben toch bij dao uitgekomen omdat ik naast de alphaess ook mijn ev wil kunnen inplannen.

Heb jij pv op dc of ac zitten?
Ik heb mijn pv (2 strings) rechtstreeks op de AlphaEss inverter, dus dc. Ik wil best meehelpen/denken voor een dao setup voor AlphaESS maar ben niet zo'n held met scripting hoor. Ik vibecode me een ongeluk met deze meuk, haha.

Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...


  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
CSB schreef op zondag 5 juli 2026 @ 18:42:
[...]

Ik heb mijn pv (2 strings) rechtstreeks op de AlphaEss inverter, dus dc. Ik wil best meehelpen/denken voor een dao setup voor AlphaESS maar ben niet zo'n held met scripting hoor. Ik vibecode me een ongeluk met deze meuk, haha.
Oké, ik heb pv zelf op ac zitten maar mijn ouders hebben het ook op dc, dus ben de automatisering wel universeel aan het maken.

Hierbij de dao config met pv op dc, en prijzen van Zonneplan dus die moeten eventueel aangepast:
JSON:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
{
  "config_version": 2,
  "homeassistant": {
    "ip_address": "supervisor",
    "protocol_api": "http"
  },
  "database_ha": {
    "engine": "mysql",
    "server": "core-mariadb",
    "port": 3306,
    "database": "homeassistant",
    "username": "homeassistant",
    "password": "!secret db_ha_password",
    "host": "core-mariadb"
  },
  "database_da": {
    "engine": "sqlite",
    "db_path": "../data",
    "database": "day_ahead.db"
  },
  "meteoserver_key": "!secret meteoserver-key",
  "meteoserver_model": "harmonie",
  "meteoserver_attemps": 2,
  "prices": {
    "source_day_ahead": "nordpool",
    "energy_taxes_consumption": {
      "2025-01-01": 0.10154,
      "2026-01-01": 0.09161
    },
    "energy_taxes_production": {
      "2025-01-01": 0.10154,
      "2026-01-01": 0.09161
    },
    "cost_supplier_consumption": {
      "2024-08-01": 0.0165
    },
    "cost_supplier_production": {
      "2024-08-01": 0.0165
    },
    "vat_consumption": {
      "2023-01-01": 21.0
    },
    "vat_production": {
      "2023-01-01": 21.0
    },
    "last_invoice": "2025-09-01",
    "tax_refund": true,
    "regular high": 0.5,
    "regular low": 0.4,
    "switch to low": 23
  },
  "logging_level": "info",
  "use_calc_baseload": true,
  "baseload_calc_periode": 56,
  "baseload": [
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45
  ],
  "graphical_backend": "",
  "graphics": {
    "style": "Solarize_Light2",
    "battery_balance": true,
    "prices_consumption": true,
    "prices_production": false,
    "prices_spot": true,
    "average_consumption": true,
    "show": true
  },
  "interval": "1hour",
  "strategy": "input_select.dao_strategy",
  "max_gap": 0.005,
  "notifications": {
    "opstarten": false,
    "berekening": false
  },
  "grid": {
    "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch",
    "max_power": 17.0
  },
  "history": {
    "save_days": 7
  },
  "dashboard": {
    "port": 5000
  },
  "battery": [
    {
      "name": "AlphaEss G3 Smile T10",
      "entity actual level": "sensor.alphaess_soc_battery",
      "capacity": 46.5,
      "upper limit": "input_number.dao_upper_limit",
      "lower limit": "input_number.dao_lower_limit",
      "optimal lower level": "input_number.dao_optimal_lower_level",
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_min_soc_einde",
      "entity max soc end opt": "input_number.dao_max_soc_einde",
      "charge stages": [
        {"power": 0,     "efficiency": 1.0},
        {"power": 2500,  "efficiency": 0.945},
        {"power": 5000,  "efficiency": 0.958},
        {"power": 7500,  "efficiency": 0.955},
        {"power": 10000, "efficiency": 0.950}
      ],
      "discharge stages": [
        {"power": 0,     "efficiency": 1.0},
        {"power": 2500,  "efficiency": 0.945},
        {"power": 5000,  "efficiency": 0.958},
        {"power": 7500,  "efficiency": 0.955},
        {"power": 10000, "efficiency": 0.940}
      ],
      "minimum power": 100,
      "dc_to_bat efficiency": 0.968,
        "dc_to_bat max power" : 10000.0,
      "bat_to_dc efficiency": 0.968,
      "bat_to_dc max power" : 10000.0,
      "cycle cost": 0.015,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_set_power_feedin",
      "entity set operating mode": "input_select.dao_set_operating_mode",
      "entity stop inverter": "input_datetime.dao_stop_inverter",
      "entity from battery": "input_number.dao_from_battery",
      "entity from ac": "input_number.dao_from_ac",
      "entity from pv": "input_number.dao_from_pv",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_calculated_soc",
      "solar": [
        {
          "name": "AlphaEss G3 Smile T10 PV",
          "entity_pv_switch": "input_boolean.dao_alphaess_pv_on_off",
          "strings": [
            {
              "tilt": 15.0,
              "orientation": -18.0,
              "capacity": 6.25,
              "yield_factor": 0.01375
            },
            {
              "tilt": 35.0,
              "orientation": 73.0,
              "capacity": 3.0,
              "yield_factor": 0.00625
            }
          ],
          "ml_prediction": true,  
          "entities_sensors": [
            "sensor.alphaess_total_energy_from_pv"
          ],
          "max_power": 10.0
        }
      ]
    }
  ],
  "solar": [],
  "electric_vehicle": [],
  "machines": [],
  "boiler": {
    "boiler_present": false,
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_gemeten",
    "entity setpoint": "sensor.boiler_ingesteld",
    "entity hysterese": "sensor.hysterese_hot_water",
    "cop": 2.9,
    "cooling rate": 0.4,
    "volume": 180,
    "heating allowed below": 44,
    "elec. power": 1500,
    "activate service": "press",
    "activate entity": "input_button.hw_trigger"
  },
  "heating": {
    "heater_present": false,
    "degree days factor": 3.6,
    "stages": [
      {
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
      },
      {
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
      },
      {
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
      },
      {
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
      },
      {
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
      },
      {
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
      },
      {
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
      },
      {
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
      }
    ],
    "entity adjust heating curve": "input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead",
    "adjustment factor": 0.04
  },
  "xgboost": {
    "tune_hyperparameters": true
  },
  "report": {
    "entities_grid_consumption": [
      "sensor.energy_consumed_tariff_1",
      "sensor.energy_consumed_tariff_2"
    ],
    "entities_grid_production": [
      "sensor.energy_produced_tariff_1",
      "sensor.energy_produced_tariff_2"
    ],
    "entities_solar_production_ac": [
      "sensor.alphaess_total_energy_from_pv",
      "sensor.total_energy_tuin_available",
      "sensor.total_energy"
    ],
    "entities_solar_production_dc": [],
    "entities_ev_consumption": [
      "sensor.easee_laadpaal_levensduur_verbruik"
    ],
    "entities_wp_consumption": [],
    "entities_boiler_consumption": [],
    "entities_battery_consumption": [
      "sensor.alphaess_total_energy_charge_battery"
    ],
    "entities_battery_production": [
      "sensor.alphaess_total_energy_discharge_battery"
    ],
    "entities_machine_consumption": []
  },
  "scheduler": {
    "active": true,
    "schedule": [
      {
        "time": "0430",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1030",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1630",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "2230",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1255",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1355",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1455",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1554",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1755",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1855",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "xx00",
        "action": "calc_optimum"
      },
      {
        "time": "1845",
        "action": "train_ml_predictions"
      },
      {
        "time": "2359",
        "action": "clean_data"
      }
    ]
  },
  "meteoserver_attempts": 2
}

  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
En hier config met ac pv en ook een ev;
JSON:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
{
  "config_version": 2,
  "homeassistant": {
    "ip_address": "supervisor",
    "protocol_api": "http"
  },
  "database_ha": {
    "engine": "mysql",
    "server": "core-mariadb",
    "port": 3306,
    "database": "homeassistant",
    "username": "homeassistant",
    "password": "!secret db_ha_password",
    "host": "core-mariadb"
  },
  "database_da": {
    "engine": "sqlite",
    "db_path": "../data",
    "database": "day_ahead.db"
  },
  "meteoserver_key": "!secret meteoserver-key",
  "meteoserver_model": "harmonie",
  "meteoserver_attemps": 2,
  "prices": {
    "source_day_ahead": "nordpool",
    "energy_taxes_consumption": {
      "2025-01-01": 0.10154,
      "2026-01-01": 0.09161
    },
    "energy_taxes_production": {
      "2025-01-01": 0.10154,
      "2026-01-01": 0.09161
    },
    "cost_supplier_consumption": {
      "2024-08-01": 0.0165
    },
    "cost_supplier_production": {
      "2024-08-01": 0.0165
    },
    "vat_consumption": {
      "2023-01-01": 21.0
    },
    "vat_production": {
      "2023-01-01": 21.0
    },
    "last_invoice": "2025-09-01",
    "tax_refund": true,
    "regular high": 0.5,
    "regular low": 0.4,
    "switch to low": 23
  },
  "logging_level": "info",
  "use_calc_baseload": true,
  "baseload_calc_periode": 56,
  "baseload": [
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45,
    0.45
  ],
  "graphical_backend": "",
  "graphics": {
    "style": "Solarize_Light2",
    "battery_balance": true,
    "prices_consumption": true,
    "prices_production": false,
    "prices_spot": true,
    "average_consumption": true,
    "show": true
  },
  "interval": "1hour",
  "strategy": "input_select.dao_strategy",
  "max_gap": 0.005,
  "notifications": {
    "opstarten": false,
    "berekening": false
  },
  "grid": {
    "entity balance switch": "input_boolean.dao_balance_switch",
    "max_power": 16.0
  },
  "history": {
    "save_days": 7
  },
  "dashboard": {
    "port": 5000
  },
  "battery": [
    {
      "name": "AlphaEss G3 Smile T10",
      "entity actual level": "sensor.alphaess_soc_battery",
      "capacity": 46.5,
      "upper limit": "input_number.dao_upper_limit",
      "lower limit": "input_number.dao_lower_limit",
      "optimal lower level": "input_number.dao_optimal_lower_level",
      "entity min soc end opt": "input_number.dao_min_soc_einde",
      "entity max soc end opt": "input_number.dao_max_soc_einde",
      "charge stages": [
        {"power": 0,     "efficiency": 1.0},
        {"power": 2500,  "efficiency": 0.945},
        {"power": 5000,  "efficiency": 0.958},
        {"power": 7500,  "efficiency": 0.955},
        {"power": 10000, "efficiency": 0.950}
      ],
      "discharge stages": [
        {"power": 0,     "efficiency": 1.0},
        {"power": 2500,  "efficiency": 0.945},
        {"power": 5000,  "efficiency": 0.958},
        {"power": 7500,  "efficiency": 0.955},
        {"power": 10000, "efficiency": 0.940}
      ],
      "minimum power": 100,
      "dc_to_bat efficiency": 1.0,
        "dc_to_bat max power" : 10000.0,
      "bat_to_dc efficiency": 1.0,
      "bat_to_dc max power" : 10000.0,
      "cycle cost": 0.015,
      "entity set power feedin": "input_number.dao_set_power_feedin",
      "entity set operating mode": "input_select.dao_set_operating_mode",
      "entity stop inverter": "input_datetime.dao_stop_inverter",
      "entity from battery": "input_number.dao_from_battery",
      "entity from ac": "input_number.dao_from_ac",
      "entity from pv": "input_number.dao_from_pv",
      "entity calculated soc": "input_number.dao_calculated_soc"
    }
  ],
  "solar": [
    {
      "name": "SolarEdge SE10K",
      "entity_pv_switch": "input_boolean.dao_pv_solaredge_on_off",
      "strings": [
        {
          "tilt": 35.0,
          "orientation": -35.0,
          "capacity": 6.0,
          "yield_factor": 0.0125
        },
        {
          "tilt": 15.0,
          "orientation": 59.0,
          "capacity": 6.16,
          "yield_factor": 0.0125
        }
      ],
      "ml_prediction": true,  
        "ml_training_start_date": "2024-06-01",
      "entities_sensors": [
        "sensor.solaredge_lifetime_energy"
      ],
      "max_power": 10.0
    }
  ],
  "electric_vehicle": [
    {
      "name": "Skoda Elroq",
      "capacity": 77.0,
      "entity_position": "input_text.dao_ev_position_at_home",
        "entity_actual_level": "sensor.evcc_easee_charge_up_vehicle_soc",
        "entity_plugged_in": "binary_sensor.evcc_easee_charge_up_connected",
      "charge_stages": [
        {
          "ampere": 6.0,
          "efficiency": 0.90
        },
            {
          "ampere": 8.0,
          "efficiency": 0.90
        },
            {
          "ampere": 10.0,
          "efficiency": 0.90
        },
            {
          "ampere": 12.0,
          "efficiency": 0.90
        },
            {
          "ampere": 14.0,
          "efficiency": 0.90
        },
            {
          "ampere": 16.0,
          "efficiency": 0.90
        }
      ],
      "charge_three_phase": true,
      "charge_scheduler": {
        "entity_set_level": "input_number.dao_ev_charge_target_soc",
        "level_margin": 2,
        "entity_ready_datetime": "input_datetime.dao_ev_charge_ready_datetime"
      },
      "entity_set_charging_ampere": "input_number.dao_ev_set_charging_ampere",
      "charge_switch": "input_boolean.dao_ev_charge_active_switch"
    }
  ],
  "machines": [],
  "boiler": {
    "boiler_present": false,
    "entity actual temp.": "sensor.boiler_gemeten",
    "entity setpoint": "sensor.boiler_ingesteld",
    "entity hysterese": "sensor.hysterese_hot_water",
    "cop": 2.9,
    "cooling rate": 0.4,
    "volume": 180,
    "heating allowed below": 44,
    "elec. power": 1500,
    "activate service": "press",
    "activate entity": "input_button.hw_trigger"
  },
  "heating": {
    "heater_present": false,
    "degree days factor": 3.6,
    "stages": [
      {
        "max_power": 225,
        "cop": 7.1
      },
      {
        "max_power": 300,
        "cop": 7.0
      },
      {
        "max_power": 400,
        "cop": 6.5
      },
      {
        "max_power": 500,
        "cop": 6.0
      },
      {
        "max_power": 600,
        "cop": 5.5
      },
      {
        "max_power": 750,
        "cop": 5.0
      },
      {
        "max_power": 1000,
        "cop": 4.5
      },
      {
        "max_power": 1250,
        "cop": 4.0
      }
    ],
    "entity adjust heating curve": "input_number.stooklijn_verschuiving_day_ahead",
    "adjustment factor": 0.04
  },
  "xgboost": {
    "tune_hyperparameters": true
  },
  "report": {
    "entities_grid_consumption": [
      "sensor.energy_consumption_tarif_1",
      "sensor.energy_consumption_tarif_2"
    ],
    "entities_grid_production": [
      "sensor.energy_production_tarif_1",
      "sensor.energy_production_tarif_2"
    ],
    "entities_solar_production_ac": [
      "sensor.solaredge_lifetime_energy"
    ],
    "entities_solar_production_dc": [],
    "entities_ev_consumption": [
      "sensor.easee_laadpaal_levensduur_verbruik"
    ],
    "entities_wp_consumption": [
      "sensor.stroomverbruik_warmtepomp"
    ],
    "entities_boiler_consumption": [],
    "entities_battery_consumption": [
      "sensor.alphaess_total_energy_charge_battery"
    ],
    "entities_battery_production": [
      "sensor.alphaess_total_energy_discharge_battery"
    ],
    "entities_machine_consumption": []
  },
  "scheduler": {
    "active": true,
    "schedule": [
      {
        "time": "0430",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "0730",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1030",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1330",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1630",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1930",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "2230",
        "action": "get_meteo_data"
      },
      {
        "time": "1255",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1355",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1455",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1554",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "1755",
        "action": "get_day_ahead_prices"
      },
      {
        "time": "xx00",
        "action": "calc_optimum"
      },
      {
        "time": "1845",
        "action": "train_ml_predictions"
      },
      {
        "time": "2359",
        "action": "clean_data"
      }
    ]
  },
  "meteoserver_attempts": 2
}

  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
Ik gebruik in ha de hielview yaml integratie, en stuur mode 2 hiermee aan met de volgende automatisering:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
alias: "DAO: AlphaESS Mode 2 (from ac+pv and duration +-1%)"
description: Elk uur DAO planning doorsturen naar Hillview dispatch mode 2
triggers:
  - minutes: "0"
    seconds: "10"
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: template
    value_template: |
      {{ states('input_select.dao_set_operating_mode') != 'Uit' }}
  - condition: template
    value_template: |
      {{ not (states('input_select.dao_set_operating_mode') == 'Aan' 
         and states('input_boolean.dao_balance_switch') == 'on') }}
actions:
  - variables:
      dao_power: "{{ states('input_number.dao_from_ac') | float(0) }}"
      dao_pv: "{{ states('input_number.dao_from_pv') | float(0) }}"
      stop_time: "{{ states('input_datetime.dao_stop_inverter') }}"
      duration: |-
        {% if stop_time == '2000-01-01 00:00:00' %}60 {% else %}
          {% set stop = strptime(stop_time, '%Y-%m-%d %H:%M:%S') | as_local %}
          {% set now_dt = now().replace(second=0, microsecond=0) %}
          {% set diff = (stop - now_dt).total_seconds() / 60 %}
          {% if diff < 1 or diff > 60 %}60
          {% else %}{{ diff | int }}
          {% endif %}
        {% endif %}
      hillview_power: |-
        {% set dur = duration | int(60) %} {% if dur < 60 %}
          {% set power = (dao_power * -1 / 1000 * 60 / dur) | round(1) %}
          {{ power }}
        {% else %}
          {{ (dao_power * -1 / 1000) | round(1) }}
        {% endif %}
      hillview_pv: |-
        {% set dur = duration | int(60) %} {% if dur < 60 %}
          {% set pv = (dao_pv * -1 / 1000 * 60 / dur) | round(1) %}
          {{ pv }}
        {% else %}
          {{ (dao_pv * -1 / 1000) | round(1) }}
        {% endif %}
      hillview_soc: >-
        {% set base_soc = states('input_number.dao_calculated_soc') | int(0) %}
        {% set p = (hillview_power | float(0)) + (hillview_pv | float(0)) %} {%
        if p > 0 %}
          {{ [base_soc - 1, 0] | max }}
        {% elif p < 0 %}
          {{ [base_soc + 2, 100] | min }}
        {% else %}
          {{ base_soc }}
        {% endif %}
  - target:
      entity_id: number.alphaess_template_dispatch_power
    data:
      value: "{{ hillview_power + hillview_pv}}"
    action: number.set_value
  - target:
      entity_id: input_number.alphaess_helper_dispatch_duration
    data:
      value: "{{ duration }}"
    action: input_number.set_value
  - target:
      entity_id: input_number.alphaess_helper_dispatch_cutoff_soc
    data:
      value: "{{ hillview_soc }}"
    action: input_number.set_value
  - target:
      entity_id: input_select.alphaess_helper_dispatch_mode
    data:
      option: State of Charge Control (2)
    action: input_select.select_option
  - target:
      entity_id: input_boolean.alphaess_helper_dispatch
    action: input_boolean.turn_off
  - delay: "00:00:02"
  - target:
      entity_id: input_boolean.alphaess_helper_dispatch
    action: input_boolean.turn_on
mode: single
Kleine uitleg, automatisering draai 10 sec na elk uur want dan heeft dao zijn calculatie gedaan, mode 2 wordt geactiveerd als dao operation mode aan staat en de balanceer switch uit (als blananceer switch aan staat doet ie niets omdat de standaard mode al nom is)

Ik regel mode 2 met de ac berekening van dao, in het geval van dc pv moet je hier ook de pv berekening bijtellen (dus heb deze bij mij ook toegevoegd maar met pv op ac is deze altijd 0 dus geeft geen probleem)
Verder wordt de tijd berekend voor hoe lang de automatisering moet draaien bij standaard tijd wanner er geen bepaalde tijd is wordt 60 min gebruikt ('2000-01-01 00:00:00') anders komen hier de minuten uit.
Dao berekend de waarde van ac en pv per uur (iig zo interpreteer ik de dao documentatie) dus als er een bepaalde tijd wordt gebruikt dan reken ik dit om (over het algemeen wilt dao dan 5000w met deze berekening kom er meestal iets meer uit maar dat zijn als goed is de verliezen)

Verder merkte ik op dat de hilview integratie de dispatch 1% eerder stopt dan wat je instelt dus dit heb ik gecorrigeerd bij ontladen 1% en bij opladen 2% vanwege afrondingen.
Hierna worden de uitkomsten naar de hilview entiteiten over gezet.
Dit werkt goed soms doet ie nog wat fout met pv omdat die niet altijd opgeteld moet worden in bepaalde gevallen maar in praktijk valt het mee.
Met pv op ac werkt het allemaal prima.

Dan nog een 2de automatisering als de dao operation mode Uit is en pv kleiner is dan 50w.
Soms in de nacht als dao de mode op uit staat geeft die ook een paar watt pv aan en gaat anders op nom draaien terwijl dao echt uit wilt. Deze zet dan mode 2 op 0kw en hierdoor staat de accu ook echt uit.

En als pv boven de 50w is gaat ie nom draaien want dan wilt dao alleen pv gebruiken om de accu te laden.
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
alias: "Dao: DAO off"
description: Mode 2 met power 0 als DAO uitgeschakeld is
triggers:
  - minutes: "0"
    seconds: "10"
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: template
    value_template: |
      {{ states('input_select.dao_set_operating_mode') == 'Uit' }}
  - condition: template
    value_template: |
      {{ states('input_number.dao_from_pv') | float(0) < 50 }}
actions:
  - target:
      entity_id: number.alphaess_template_dispatch_power
    data:
      value: 0
    action: number.set_value
  - target:
      entity_id: input_number.alphaess_helper_dispatch_duration
    data:
      value: 60
    action: input_number.set_value
  - target:
      entity_id: input_number.alphaess_helper_dispatch_cutoff_soc
    data:
      value: "{{ states('input_number.dao_calculated_soc') | int(0) }}"
    action: input_number.set_value
  - target:
      entity_id: input_select.alphaess_helper_dispatch_mode
    data:
      option: State of Charge Control (2)
    action: input_select.select_option
  - target:
      entity_id: input_boolean.alphaess_helper_dispatch
    action: input_boolean.turn_off
  - delay: "00:00:02"
  - target:
      entity_id: input_boolean.alphaess_helper_dispatch
    action: input_boolean.turn_on
mode: single
Hopelijk kun je er wat mee.

  • CSB
  • Registratie: Juli 2003
  • Laatst online: 05-08 17:22

CSB

:D

TheMystery schreef op zondag 5 juli 2026 @ 20:22:
[...]


Oké, ik heb pv zelf op ac zitten maar mijn ouders hebben het ook op dc, dus ben de automatisering wel universeel aan het maken.

Hierbij de dao config met pv op dc, en prijzen van Zonneplan dus die moeten eventueel aangepast:

[...]
Wat een top post! _/-\o_

Ik ga eens kijken hoe jouw config zich verhoudt tot de mijne, misschien heb ik iets over het hoofd gezien of, zoals jij stelt, heb ik iets wat jij mist. Als ik wat heb laat ik me horen.

Edit:
DAO is erg eigenwijs. Een eigen helper in HA maken en die koppelen in de config accepteert hij niet. Ik ben nu aan het stoeien om de dispatchmode van de integratie van Senalse werkend te krijgen.

edit 2: ik gooi de handdoek in de ring. Ik heb te weinig kennis van zaken om dit goed werkend te krijgen merk ik. Na een goede 4 uur stoeien met de DAO en Senalse integraties en alleen maar telkens errors zien ben ik ff klaar voor vandaag. 8)7

[ Voor 29% gewijzigd door CSB op 06-07-2026 15:18 ]

Met zo'n administrator heb je geen users meer nodig...


  • Kama
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 03-08 16:44

Kama

Aritifical Intelligenticus

nhimf schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 15:21:
[...]


Waar heb jij die offerte vandaan? Ik kom bij mij op 9k ex btw
Mijn aanbod via VEH / 365zon: (EX BTW)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QgUNp7VKAH1zvsSjhrLicbzqPU4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wm9uYigFcV8XQml8RZbX4IF6.png?f=fotoalbum_large

Niels


  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:15
Meer mensen vanmorgen de nieuwe app gekregen van Alpha (of is dat door de inschrijving een aantal maanden geleden)? Ziet er stukken beter en duidelijker uit nu en ik zag een nieuwe optie; stormbescherming. 😀


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/FBJL7ndQGGstz9G907CdKkv3.jpg

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/rxEyB1dy36wsQUOGxE9bU0ca.jpg

[ Voor 181% gewijzigd door tcviper op 08-07-2026 07:01 ]

TechConnect - MikeRedfields


  • RVB.bn
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 09-07 13:32
Jazeker ik werd vanochtend ook wakker met de nieuwe app! Mooi dat je kan zien wie de controle van de vpp heeft en welke energieleveranciers de accu aan kunnen sturen

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:15
RVB.bn schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 07:13:
Jazeker ik werd vanochtend ook wakker met de nieuwe app! Mooi dat je kan zien wie de controle van de vpp heeft en welke energieleveranciers de accu aan kunnen sturen
Ja, de basis dingen nu instellen in de Alpha app inderdaad (ook storm guard is handig!) en dan een leverancier (Frank bijv) laten regelen op Zelf consumptie (Plus) 😀

TechConnect - MikeRedfields


  • RVB.bn
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 09-07 13:32
tcviper schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 07:34:
[...]

Ja, de basis dingen nu instellen in de Alpha app inderdaad (ook storm guard is handig!) en dan een leverancier (Frank bijv) laten regelen op Zelf consumptie (Plus) 😀
Alleen jammer dat je de leverancier niet even tijdelijk uit kan schakelen als je bijv even wat met modbus wil testen.

Dat gaat wel ten koste van je handelen volgens mij en ik vind het jammer dat Frank geen andere modus aanstuurt. Hij staat altijd op modus 2 volgens mij

  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:15
RVB.bn schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 08:14:
[...]

Alleen jammer dat je de leverancier niet even tijdelijk uit kan schakelen als je bijv even wat met modus wil testen.

Dat gaat wel ten koste van je handelen volgens mij en ik vind het jammer dat Frank geen andere modus aanstuurt. Hij staat altijd op modus 2 volgens mij
Zover ik het nu kan zien; als je bij Frank kiest voor Zelfconsumptie plus (met 0,40 cent als max) en daarnaast de opties invult bij Alpha zelf, gebruikt ie alle andere dingen zoals bij Alpha ingesteld en mocht Frank iets niet doen dan volgt ie wat bij Alpha ingesteld staat (ook bij offline gaan).

TechConnect - MikeRedfields


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
tcviper schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 06:49:
Meer mensen vanmorgen de nieuwe app gekregen van Alpha (of is dat door de inschrijving een aantal maanden geleden)? Ziet er stukken beter en duidelijker uit nu en ik zag een nieuwe optie; stormbescherming. 😀
de beta inschrijving heeft er niks mee te maken, ik was een van de eerste inschrijving en heb de update niet.

de update had in de andere kant van de wereld voor flink veel kritiek gezorgd, ik hoop dat die problemen weggewerkt zijn hier...

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • nhimf
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 12-07 19:24

nhimf

Lekker belangrijk allemaal

Kama schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 11:05:
[...]

Mijn aanbod via VEH / 365zon: (EX BTW)

~[Afbeelding]
Hoe is dat zoveel goedkoper? Of was het originele pakket wat je kon kiezen niet kloppend qua kosten?


De 9,3 is 6090 en de 18,6 is 10900. Het verschil klopt voor mijn gevoel niet: bijna 5000 euro...


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cSjz0Gis1MLO43bdrzMs3Us2CY4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/abYJe1trqKlxCfQ6bjUczfEi.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-KJfW0KmFORkT_J8Uy9cCNxAc4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9whfnzPX1OKqdzJRhuCyY7J6.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 46% gewijzigd door nhimf op 09-07-2026 13:38 ]

Ik stink niet, ik ruik gewoon anders


  • furian88
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17:38
@RvBeek kan je de code eventueel ook delen? Dinsdag wordt mijn accu geïnstalleerd en ik zou graag gebruik maken van wat jij al gebouwd hebt ;).

https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006


  • RvBeek
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 08:21
furian88 schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 15:08:
@RvBeek kan je de code eventueel ook delen? Dinsdag wordt mijn accu geïnstalleerd en ik zou graag gebruik maken van wat jij al gebouwd hebt ;).
Furian, die code delen is niet zo zinvol want die zal verwijzen naar sensornamen die ten dele ter plekke gegenereerd worden. Los van het feit dat die code op 30 plekken zit: Sensoren, automatiseringen, dashboard. Maar wat zeker zo goed werkt is het volgende. Ik ben een beetje IT-er van de oude stempel en laat Claude documentatie opstellen van iedere release. Als Jij claude op je laptop installeert en MCP op je HA, en vervolgens claude vraagt om datgene wat in mijn documentatie staat na te bouwen dan heb je redelijk vlot een eigen release. Enige wat jij hoeft te doen is af te toe met wat gezond verstand wat spullen te knippen en plakken. In het tweede document wat ik deel staat alvast het ontwerp voor de zonneplan kwartierprijzen die 1 aug ingaan. Die update wordt komende week uitgebracht. Stuur me even een pb met je mail dan deel ik ze. Ik kan geen docx bestanden hier delen.

  • GTyros
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 05-08 23:35
tcviper schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 06:49:
Meer mensen vanmorgen de nieuwe app gekregen van Alpha (of is dat door de inschrijving een aantal maanden geleden)? Ziet er stukken beter en duidelijker uit nu en ik zag een nieuwe optie; stormbescherming. 😀


[Afbeelding]

[Afbeelding]
Is dit versie 7.2.6? Heb ik in België ook gehad, maar die ziet er nog altijd uit zoals de 7.2.5, ik heb nog niets nieuws gevonden en wat men aankondigt als nieuw (wat trouwens verschilt op IOS en Android) zit er niet in. Ik heb de indruk dat wat je zie en de mogelijkheden landafhankelijk zijn.

  • GTyros
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 05-08 23:35
RvBeek schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 23:23:
Eindelijk heb ik mijn dynamische sturing van mijn AlphaESS Smile G3 (18,6kWh) goed draaiend. Met dank aan de diverse forumgenoten die op beslissende momenten goede tips gaven. En omdat een forum bestaat bij de gratie van het nemen en teruggeven van ervaringen hierbij even mijn belangrijkste lessons learned:

Ik draai Home assistant in een VM op mijn Synology NAS. Hoe dat draaiend te krijgen is een verhaal op zich die ik omwille van de scope van dit forum even buiten beschouwing laat

De winnende combinatie waarmee ik uiteindelijk mijn AlphaESS automatisering in drie avonden draaiend had was claude, die ik met MCP (Model Context protocol) de mogelijkheid gaf om mee te kijken naar mijn configuratie en dus met kennis van zaken liet adviseren en code liet genereren. Je moet zelf blijven nadenken, maar in de basis zit je in functionele termen te chatten: ik wil dit en dat en dan wordt het voor je geregeld. Wat blijft zijn de basis IT regels. "A fool with a tool is still a fool and automation allows you to create more mess in lesser time. Dus blijf nadenken en de output snappen. De net genoemde drie dagen is trouwens een vertekend beeld. Ik heb 6 weken verkloot met chatgpt, emhess en andere experimenten 8)7 voordat ik de winnende combi vond die het in drie avonden deed en hoop jullie met deze post diezelfde leercurve te besparen. (Hoewel er vast een aantal EMHESS en DAO liefhebbers andere ervaringen zullen hebben) Maar dit is mijn persoonlijke ervaring.

Mijn in en verkoop loopt nu volledig automatisch op basis van gunstigste epex prijzen, inclusief het ontwijken van negatieve prijzen door slim ontladen. En ik heb een dashboard waarmee ik de stuurvariabelen waar deze automatisering mee werkt kan blijven bijstellen. Zie bijgaande afbeelding.

Verdere things to (not) do en lessons learned:

Ga niet met de chatfuncties van chatgpt gemini of anderen aan de slag. Je krijgt zeer overtuigend klinkende foute code. :? Als de AI toepassing niet in de HA config kan meekijken is de aangeboden oplossing per definitie conflicterend. Na de switch naar claude met een MCP verbinding kon ik bijna 20 overbodige sensoren en automatiseringen opschonen, en was de rest in 3 avonden gefixed. En dan ben ik redelijk los gegaan op dashboard en detail aansturing.

Maak vooraf een document met alles wat je wilt aan functionele eisen en laadt die in een claude project. (Dus niet in een losse chat) Dan werkt AI sneller en efficienter. Blijf je eeuwig in de chatmodus dan loopt je op een gegeven moment na iedere tweede vraag tegen je daglimiet aan omdat hij voor iedere vraag je hele historie door akkert. En laat claude die documentatie telkens updaten zodat je een nieuw project kan openen als je oude uit de klauwen is gelopen.

EMHESS en DAO ben ik veel tijd mee verloren. HA is erg kritisch op de veldformaten, en deze twee plugins zijn behoorlijke probleem veroorzakers. Los daarvan gebruik EMHESS krankjorum veel geheugen. Ik heb gelukkig 18gb in mijn nas maar ik moest ongeveer de helft van mijn ram reserveren voor om emhess te kunnen blijven draaien. Nadat ik na een tip van @kmf had besloten om het in en verkoop beleid zelf te coderen op basis van mijn eigen logica had ik het vlot draaiend op basis van zelfgebouwde HA automatiseringen, en veel meer toegespitst om de specifieke situatie in ons huis. Rendement van mijn accu is inmiddels verdubbeld ten opzichte van wat ik handmatig via de brakke alphaess app kon realiseren met dagelijkse instel-dwangneurose.

Dwing AI om telkens de nieuwe logica eerst te testen via een template voordat je toestaat dat je code wordt aangepast. Bij die testen zul je steevast ontdekken dat jouw sensornamen afwijken van wat AI aanneemt, of dat de waardes van die sensoren er net even anders uitzien. Scheelt je een hoop debuggen. Meten is weten.

De nieuwste Alphaess smile modellen hebben standaard de Modbus poort geopend staan via de normale utp poort. Geen aparte kabel of 485 verloop maar dezelfde waarlangs de alphaess app zelf ook praat.. Geen geklooi meer maar gewoon aansturen op het IP adres van je batterij (check je router) op poort 502. ChatGPT zal dat tegenspreken omdat die zich baseert op data van 5 jaar klaagverhalen op internet.

De slechte API beschrijvingen van de energie leveranciers zijn bij velen, en ook bij mij, bron van veel bugs, In geval van zonneplan de prijsnotatie van 7 cijfers achter de komma waar de documentatie er 6 vermeld.

Solcast is een redelijk betrouwbare zonne opbrengst voorspeller die je achteraf nog goed kunt tweaken naar je eigen rendement. (Bomen e.d.)

Tot slot Maak backups. Maak nog een backup. En nog een. samen met een volledige documentatie door Claude. Zie de eerder genoemde IT vuistregel. ;)


Mijn eigen dashboard. Werk ook kolomgewijs op mijn telefoon.

[Afbeelding]
Ik bevestig jouw verhaal. Sedert gisteren kan mijn Claude desktop via MCP mijn HA uitlezen en aanpassen. Nu eens goed nadenken wat ik wil laten ontwikkelen. Jouw dashboard heeft zeker een goede insteek.

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15:57
Snap dat velen van jullie graag HA of een ander automatisch systeem gebruiken om zoveel mogelijk profijt te hebben met de batterijen.

Aangezien ik geen software programeer skills heb ben ik een afhankelijk van de meegeleverde app van AlphaESS voor ons systeem met een batterij van ca. 30, 4kWh

Om eerlijk te zijn ben ik daar niet ontevreden over. Heb de afgelopen maanden met Tibber energiecontract en de AlphaESS app ruim €200 per maand verdiend door terug te leveren als de energieprijs boven de 65% ligt en zoveel mogelijk op te laden met zonne-energie. Heb op ZW 36 x 280WP liggen en op NO 12 x 380WP liggen. Dit is incl warmwater productie van warmtepomp en het thuis opladen van onze auto. Gemiddeld 500kWh laden per maand.

Al met al is dat best wel een goed resultaat!

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
tcviper schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 06:49:
Meer mensen vanmorgen de nieuwe app gekregen van Alpha (of is dat door de inschrijving een aantal maanden geleden)? Ziet er stukken beter en duidelijker uit nu en ik zag een nieuwe optie; stormbescherming. 😀
welke versei van de firmware heb je? ik heb de nieuwste app versie, maar nog de oude layout. dus wil ik even checken.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • tcviper
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 14:15
7.2.6 en EMS Softwareversie 0.11.624 v1.45 - 1.9.0.5

TechConnect - MikeRedfields


  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15:57
Hier de EMS versie: V0.11.627, hardware v1.11, boot v1.00.04

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
tcviper schreef op zondag 12 juli 2026 @ 21:29:
7.2.6 en EMS Softwareversie 0.11.624 v1.45 - 1.9.0.5
vreemd, mijn versie is hetzelfde. app ook. maar ik heb nog de oude layout. naja. zal wel.. ik gebruik de app bijna nooit. eens per week open ik het misschien een keer

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Darkrudolph
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 06:35
Hallo
Gisteren offerte ondertekend voor 13 zonnepanelen i.c.m. een AlphaESS 10kw omvormer met 9.3kw batterij.
Wij hebben thuis al home assistant en google home draaien, maar zijn meer en meer over aan het stappen op home assistant.
Wat raden jullie mij aan hoe ik deze batterij ga aansturen? Ik lees dat er 2 opties zijn om dit te doen. HACS of een MODbus
De installatie is aangeschaft om in 1e instantie onze energie rekening omlaag te krijgen en zo veel als mogelijk zelf opgewekte energie te gebruiken.

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

Ze hebben beiden dezelfde basis, namelijk het werk van @SaaX. Uiteindelijk werken ze beiden met modbus. De HACS integratie is misschien net wat makkelijker qua updates. Ik heb 2 versies van eerdergenoemde integratie draaien zonder problemen.

AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP


  • WoBoW
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 11:28
Darkrudolph schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 13:53:
Hallo
Gisteren offerte ondertekend voor 13 zonnepanelen i.c.m. een AlphaESS 10kw omvormer met 9.3kw batterij.
Wij hebben thuis al home assistant en google home draaien, maar zijn meer en meer over aan het stappen op home assistant.
Wat raden jullie mij aan hoe ik deze batterij ga aansturen? Ik lees dat er 2 opties zijn om dit te doen. HACS of een MODbus
De installatie is aangeschaft om in 1e instantie onze energie rekening omlaag te krijgen en zo veel als mogelijk zelf opgewekte energie te gebruiken.
Als je ook een elektrische auto hebt zou ik ook EVCC overwegen. Deze software draait bij mij als een zonnetje en zorgt dat ik zoveel mogelijk mijn eigen zonnestroom gebruik. Overtollige zonnestroom wordt bijvoorbeeld ook in warmwater omgezet. Die software wordt met week beter en binnenkort zal de optimizer geactiveerd worden en dat zal deze op basis van je historische gebruik en simulaties ook zelf een optimale strategie opstellen.

  • Jimmie5887
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 05-08 23:02
Darkrudolph schreef op dinsdag 14 juli 2026 @ 13:53:
Hallo
Gisteren offerte ondertekend voor 13 zonnepanelen i.c.m. een AlphaESS 10kw omvormer met 9.3kw batterij.
Wij hebben thuis al home assistant en google home draaien, maar zijn meer en meer over aan het stappen op home assistant.
Wat raden jullie mij aan hoe ik deze batterij ga aansturen? Ik lees dat er 2 opties zijn om dit te doen. HACS of een MODbus
De installatie is aangeschaft om in 1e instantie onze energie rekening omlaag te krijgen en zo veel als mogelijk zelf opgewekte energie te gebruiken.
Ik heb 12 zonnepanelen met SolarEdge omvormer en een 9.3 kWh batterij. Ik gebruik de HACS integratie en ik heb daar nooit (~3 maanden) problemen mee gehad. Ik handel niet en heb als doel om zo veel mogelijk opgewekte stroom zelf te gebruiken. Dat gaat best goed.
Als aanvulling heb ik een scriptje dat 's nachts een beetje bijlaadt op het meest gunstige moment (Tibber met 15 min prijzen) als dat nodig is. Dat is alleen nodig als de verwachtte batterijlading niet voldoende is om de ochtendpiek door te komen. Dat is de laatste maanden alleen het geval als de airco's 's nachts aanstaan.
Ik heb geen elektrische auto, wel een warmtepomp maar hoe dat in de winter met de accu gaat weet ik nog niet. Het doel is dan om zo veel mogelijk te kopen op goedkopere momenten en de ochtend en avondpiek door te komen en eventueel de verwarming op dat moment iets te verlagen. Maar dat wordt mijn winter script waar ik nog mee moet beginnen.

  • furian88
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17:38
iemand die nu de nieuwe app gebruikt en de planning dynamische tarieven gebruikt? ik wil eigenlijk dat hij het tegen de duurste prijs verkoopt maar ik snap niet waarom die marktprijs alleen maar per kwartier kan zijn.. mijn dynamisch contract is per uur.. nu verkoopt hij het voor 6 cent goedkoper terwijl het 10 minuten later veranderd naar duurder voor een heel uur hier.

https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006


  • d_marf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 17:33
furian88 schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 19:56:
iemand die nu de nieuwe app gebruikt en de planning dynamische tarieven gebruikt? ik wil eigenlijk dat hij het tegen de duurste prijs verkoopt maar ik snap niet waarom die marktprijs alleen maar per kwartier kan zijn.. mijn dynamisch contract is per uur.. nu verkoopt hij het voor 6 cent goedkoper terwijl het 10 minuten later veranderd naar duurder voor een heel uur hier.
Jij verkoopt tegen het tarief wat je met jouw eigen energieleverancier hebt afgesproken, in de bijbehorende tijdsblokken. In jouw geval dus 1 uur.

De app van AlphaEss haalt Epex data op, op kwartierbasis. Leuk om een beeld te hebben van het prijsverloop van de dag, zodat je handmatig de eventuele in- en verkoop handmatig kan instellen.

Kan zijn dat de prijzen bij jouw energieleverancier iets afwijken. Zij willen er tenslotte ook aan verdienen.

Mogelijk kan je overschakelen op kwartierprijzen. Bij o.a. Frankenergie kan je per maand omschakelen.

  • vlix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 19:45
TheMystery schreef op zondag 5 juli 2026 @ 20:22:
[...]


Oké, ik heb pv zelf op ac zitten maar mijn ouders hebben het ook op dc, dus ben de automatisering wel universeel aan het maken.

Hierbij de dao config met pv op dc, en prijzen van Zonneplan dus die moeten eventueel aangepast:

[...]
Home Assistant n00b hier... Ik heb sinds vorige maand een setup die vergelijkbaar is met die van jou (of eigenlijk met die van je ouders denk ik?):
  • AlphaESS Smile-G3-T10 met 9,3 kWh accu
  • PV (twee strings) rechtstreeks aangesloten op bovengenoemde hybride omvormer
  • Home Assistant met Hillviewlodge AlphaESS integratie
  • DAO geïnstalleerd als add-on in Home Assistant
Ik ben bezig mezelf wegwijs te maken in Home Assistant en DAO. Het aanmaken van helpers en automations etc. is allemaal nog een beetje nieuw en moeilijk voor mij, maar ik probeer me te redden met behulp van jouw voorbeeldconfiguratie en wat (soms nuttige en soms minder nuttige) hulp van ChatGPT.

Nou vraag ik me af of ik het goed heb gesnapt... Wat jij met ons hebt gedeeld is de DAO configuratie en een automatisering waarmee je de omvormer via de Hillviewlodge integratie aanstuurt met gegevens verkregen uit DAO. Alleen, zowel de DAO configuratie als die automatisering verwijzen naar een aantal helpers denk ik? Zoals bijvoorbeeld
  • input_number.dao_from_ac
  • input_number.dao_from_pv
  • input_number.dao_calculated_soc
  • input_datetime.dao_stop_inverter
  • input_select.dao_set_operating_mode
  • input_boolean.dao_balance_switch
...en al die helpers moet ik denk ik zelf eerst nog aanmaken in mijn Home Assistant?

Het zou geweldig zijn als @TheMystery of iemand anders nog wat meer uitleg of aanwijzingen zou kunnen geven aan deze arme prutser :) . Alvast bedankt!

Only connect...


  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
vlix schreef op donderdag 16 juli 2026 @ 00:01:
[...]

Home Assistant n00b hier... Ik heb sinds vorige maand een setup die vergelijkbaar is met die van jou (of eigenlijk met die van je ouders denk ik?):
  • AlphaESS Smile-G3-T10 met 9,3 kWh accu
  • PV (twee strings) rechtstreeks aangesloten op bovengenoemde hybride omvormer
  • Home Assistant met Hillviewlodge AlphaESS integratie
  • DAO geïnstalleerd als add-on in Home Assistant
Ik ben bezig mezelf wegwijs te maken in Home Assistant en DAO. Het aanmaken van helpers en automations etc. is allemaal nog een beetje nieuw en moeilijk voor mij, maar ik probeer me te redden met behulp van jouw voorbeeldconfiguratie en wat (soms nuttige en soms minder nuttige) hulp van ChatGPT.

Nou vraag ik me af of ik het goed heb gesnapt... Wat jij met ons hebt gedeeld is de DAO configuratie en een automatisering waarmee je de omvormer via de Hillviewlodge integratie aanstuurt met gegevens verkregen uit DAO. Alleen, zowel de DAO configuratie als die automatisering verwijzen naar een aantal helpers denk ik? Zoals bijvoorbeeld
  • input_number.dao_from_ac
  • input_number.dao_from_pv
  • input_number.dao_calculated_soc
  • input_datetime.dao_stop_inverter
  • input_select.dao_set_operating_mode
  • input_boolean.dao_balance_switch
...en al die helpers moet ik denk ik zelf eerst nog aanmaken in mijn Home Assistant?

Het zou geweldig zijn als @TheMystery of iemand anders nog wat meer uitleg of aanwijzingen zou kunnen geven aan deze arme prutser :) . Alvast bedankt!
Klopt, die helpers maak je eerst aan in home assistent. Hierna kun je deze gebruiken in de dao configuratie en na een berekening van dao zullen deze helpers met de juiste waardes gevuld worden.

Ik heb trouwens nog een 3de automatisering aangemaakt en nu volgt ie volledig de planning van dao:
YAML:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
alias: "Dao: Dispatch off"
description: Mode 2 met power 0 als DAO dispatch uit gaat
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_boolean.alphaess_helper_dispatch
    to:
      - "off"
conditions:
  - condition: template
    value_template: >-
      {% set trigger_id = trigger.to_state.context.id %} {% set veroorzaker =
      states.automation
         | selectattr('context.id', 'eq', trigger_id)
         | map(attribute='entity_id') | first %}
      {{ veroorzaker !=
      'automation.dao_alphaess_mode_2_from_ac_pv_and_duration_1'
         and veroorzaker != 'automation.dao_dao_off' }}
  - condition: not
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: input_select.dao_set_operating_mode
        state: Uit
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.dao_balance_switch
    state: "off"
actions:
  - target:
      entity_id: number.alphaess_template_dispatch_power
    data:
      value: 0
    action: number.set_value
  - target:
      entity_id: input_number.alphaess_helper_dispatch_duration
    data:
      value: 60
    action: input_number.set_value
  - target:
      entity_id: input_number.alphaess_helper_dispatch_cutoff_soc
    data:
      value: "{{ states('input_number.dao_calculated_soc') | int(0) }}"
    action: input_number.set_value
  - target:
      entity_id: input_select.alphaess_helper_dispatch_mode
    data:
      option: State of Charge Control (2)
    action: input_select.select_option
  - target:
      entity_id: input_boolean.alphaess_helper_dispatch
    action: input_boolean.turn_on
mode: single
Let wel op dat de namen uit de 2 voorgaande automatiseringen overeenkomen bij de condition

  • vlix
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 19:45
Bedankt voor de bevestiging! Ik ga dan ook maar eens helpers proberen aan te maken.

Zou je misschien nog willen uitleggen waar die derde automatisering precies voor is? En ik snap eigenlijk ook nog niet helemaal het nut van de tweede automatisering... die voorkomt dat 's nachts wanneer de stroom goedkoop is de accu ontlaadt naar je eigen huis, of zo?!?

Only connect...


  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
vlix schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 00:06:
Bedankt voor de bevestiging! Ik ga dan ook maar eens helpers proberen aan te maken.

Zou je misschien nog willen uitleggen waar die derde automatisering precies voor is? En ik snap eigenlijk ook nog niet helemaal het nut van de tweede automatisering... die voorkomt dat 's nachts wanneer de stroom goedkoop is de accu ontlaadt naar je eigen huis, of zo?!?
De 3de automatisering is voor als dao b.v. Voor 30 min plant en na de 30min de hillview dispatch uitspringt dat de alphae niets meer doet. Als je deze niet hebt ga je nom draaien en dit is niet wat dao plant.

2 De automatisering zelfde als dao uit is moet de alpha ook niets doen volgens dao.

  • RvBeek
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 08:21
Voor diegenen die zonneplan hebben en hun AlphaESS via home assistant aansturen: De nieuwe zonneplan plugin op basis van kwartierprijzen is vandaag gepubliceerd. De plugin is backward compatibel, dus totdat zonneplan eind deze maand omschakelt kun je gewoon op de oude uurprijzen blijven werken. Wordt even claude-knutselen om dat voor 1 augustus mooi in de laad en ontlaad algoritmes te verwerken. Credits for fsaris!

  • Jimmie5887
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 05-08 23:02
Ik heb een vraagje over de belastingteruggave en hoop dat iemand daar ervaring mee heeft. Een half jaar geleden heb ik een alpha ESS gekocht en probeer de BTW terug te krijgen. De leverancier heeft daarvoor een aanvraag ingediend maar 15 euro per geïnstalleerde kWh wordt niet teruggevraagd omdat ze blijkbaar rekening houden met omzetbelasting. Weet iemand hoe dat zit en of dat gebruikelijk is?
Aanmelden voor de KOR moet nog gedaan worden.

  • d_marf
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 17:33
Jimmie5887 schreef op dinsdag 21 juli 2026 @ 21:08:
Ik heb een vraagje over de belastingteruggave en hoop dat iemand daar ervaring mee heeft. Een half jaar geleden heb ik een alpha ESS gekocht en probeer de BTW terug te krijgen. De leverancier heeft daarvoor een aanvraag ingediend maar 15 euro per geïnstalleerde kWh wordt niet teruggevraagd omdat ze blijkbaar rekening houden met omzetbelasting. Weet iemand hoe dat zit en of dat gebruikelijk is?
Aanmelden voor de KOR moet nog gedaan worden.
Ik werd geadviseerd het te laten doen via de-centrale.nl. Tot nu toe goede ervaringen mee.

  • JUST_me
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:19
Ik heb vorige week een Alpha ESS 46,5 kW laten installeren. Mijn energieleverancier is Frank Energie. Ik heb de accu aan de software van Frank gekoppeld, welke daarna 2 dagen vrijwel niets deed. Mijn handelsopbrengst was €1-2 per dag.

Mailcontact gehad met Frank, ze gaven aan dat er een storing in de software aansturing van Frank naar Alpha ESS was. Maar ze werkten er hard aan om het op te lossen.

Ik heb mijn accu losgekoppeld en deze draait sindsdien op de eigen software van Alpha ESS (helaas nog de oude lay out van de app). Sindsdien heb ik opbrengsten van €8-12 per dag (wel in combinatie met de opbrengst van mijn (28) zonnepanelen).

Op mijnbatterij.nl zie ik dat Alpha ESS icm Frank relatief lage opbrengsten per dag hebben. Rond de €4 per dag.

Hoe zijn jullie ervaringen met Frank? Of doen jullie allemaal eigen aansturing via home assistant?

  • B3v3r
  • Registratie: Mei 2011
  • Laatst online: 28-07 13:37
JUST_me schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:37:
Ik heb vorige week een Alpha ESS 46,5 kW laten installeren. Mijn energieleverancier is Frank Energie. Ik heb de accu aan de software van Frank gekoppeld, welke daarna 2 dagen vrijwel niets deed. Mijn handelsopbrengst was €1-2 per dag.

Mailcontact gehad met Frank, ze gaven aan dat er een storing in de software aansturing van Frank naar Alpha ESS was. Maar ze werkten er hard aan om het op te lossen.

Ik heb mijn accu losgekoppeld en deze draait sindsdien op de eigen software van Alpha ESS (helaas nog de oude lay out van de app). Sindsdien heb ik opbrengsten van €8-12 per dag (wel in combinatie met de opbrengst van mijn (28) zonnepanelen).

Op mijnbatterij.nl zie ik dat Alpha ESS icm Frank relatief lage opbrengsten per dag hebben. Rond de €4 per dag.

Hoe zijn jullie ervaringen met Frank? Of doen jullie allemaal eigen aansturing via home assistant?
Ik ben sinds een week of 2 online met een Alpha ESS 18.6 kW installatie met een SMILE-G3-T10 omvormer, ook via Frank.
14 Zonnepanelen eerder geïnstalleerd met een Enphase omvormer.

Eerste paar dagen nog via Eneco, reden is dat er eerder geïnstalleerd kon worden. Via Eneco zie je dan dat er geen stroom wordt ingekocht dus alleen op de batterij draait.
Sinds dit weekend over op Frank zodat er ook gehandeld kan worden. Batterij in de App gekoppeld en sindsdien vreemd gedrag wat hier eerder ook benoemd is. Laden op rare tijdstippen.
Wanneer stroom nog duur is en stroom gebruiken vanaf het net en niet uit de batterij terwijl het duur is. Nu kan dat een instelling zijn maar niks reageert.

De laatste dag/dagen lijkt het alsof de batterij niks doet dus 'blij' om te lezen dat je mailcontact hebt gehad met Frank dat verklaart veel.
Ik zal er ook nog een sturen al is het maar om aan te geven dat er veel last si van deze storing en ze het snel moeten verhelpen.

  • JUST_me
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:19
Ik heb ook de Smile G3 T10 omvormer. Met in totaal 45,5kWh opslagcapaciteit. 12 (450wp) zonnepanelen zijn direct op de Smile omvormer aangesloten, 16 zonnepanelen zitten op een separaat Enphase IQ8HC systeem. De 12 zonnepanelen zaten eerst op een 3 fase Growatt omvormer maar deze schakelde iedere dag op de piek uit door (te) hoog voltage.

Dit is wat ze (Frank Energie) aan me schreven;

"Goed dat je dit aangeeft. Op dit moment is er inderdaad een vertraging in de verwerking van de gegevens van Alpha ESS. 
Daardoor kan het voorkomen dat de laadstatus in de Frank-app niet klopt, bijvoorbeeld dat er tijdelijk 0% wordt weergegeven terwijl de batterij in werkelijkheid nog grotendeels is geladen.
Deze vertraging heeft ook invloed op de aansturing. Daardoor kan het lijken alsof de batterij minder actief handelt dan je gewend was met de software van Alpha ESS.
We zijn bezig om dit op te lossen. Zodra de verwerking van de Alpha ESS-data weer goed verloopt, verwachten we ook dat de aansturing weer optimaal functioneert. Daarnaast is het de bedoeling dat de aansturing op termijn overgaat van uitsluitend onbalanshandel naar een hybride marktstrategie, waarmee we de batterij over meerdere energiemarkten kunnen optimaliseren.
Excuses voor het ongemak en bedankt voor je geduld. We doen ons best om dit zo snel mogelijk op te lossen."

En, in een vervolgmail;

"Op dit moment raden we je aan om de aansturing door Frank nog even ingeschakeld te laten. 
We zijn bezig met het verbeteren van de verwerking van de Alpha ESS-data. Zodra dit is opgelost, profiteert je batterij ook van onze hybride marktstrategie.
Bij deze strategie kijken we niet alleen naar de EPEX-prijzen, maar ook naar andere energiemarkten, zoals de onbalans- en congestiemarkt. 
Daardoor kan het voorkomen dat de batterij niet handelt zoals je op basis van alleen de uurprijzen zou verwachten. 
Het algoritme maakt namelijk een afweging over de hele dag en kiest de momenten die naar verwachting het beste totale resultaat opleveren. 
Dat betekent soms ook dat de batterij bewust energie vasthoudt voor een later moment."

Ik zag, net als jij, ook vreemd gedrag van de accu. Laden op dure momenten en ontladen op goedkope momenten. Ik heb de eerste dag dan ook een negatief resultaat gehaald.

Zoals ik al schreef, heb ik de koppeling verbroken en haal nu veel hogere opbrengsten al zitten daar ook de 'gratis' kW die mijn zonnepanelen overdag opwekken. Ik laad mijn accu nu iedere dag helemaal vol om hem in de avond (als de prijzen het hoogst zijn) tot 5% leeg te trekken. Ik haal nu dus iedere dag een cycle.

Geen idee of dit optimaal is (ben tenslotte nieuw op de thuisbatterij markt) vandaar ik ook benieuwd ben naar ervaringen van anderen hier.

@B3v3r, ken je de site mijnbatterij.nl? Daar kun je echte opbrengsten van andere gebruikers zien. Het viel me al op dat de Alpha ESS batterijen weinig opbrengsten bij Frank energie hebben.

Waarom koppel je je accu niet los van de Frank app? In de Alpha Ess app kun je relatief eenvoudig handelen met de EPEX-prijzen. Dan heb je tenminste nog inkomsten, totdat Frank zijn zaakjes opgelost heeft.

[ Voor 6% gewijzigd door JUST_me op 22-07-2026 15:53 ]


  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
JUST_me schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 13:37:
Ik heb vorige week een Alpha ESS 46,5 kW laten installeren. Mijn energieleverancier is Frank Energie. Ik heb de accu aan de software van Frank gekoppeld, welke daarna 2 dagen vrijwel niets deed. Mijn handelsopbrengst was €1-2 per dag.

Mailcontact gehad met Frank, ze gaven aan dat er een storing in de software aansturing van Frank naar Alpha ESS was. Maar ze werkten er hard aan om het op te lossen.

Ik heb mijn accu losgekoppeld en deze draait sindsdien op de eigen software van Alpha ESS (helaas nog de oude lay out van de app). Sindsdien heb ik opbrengsten van €8-12 per dag (wel in combinatie met de opbrengst van mijn (28) zonnepanelen).

Op mijnbatterij.nl zie ik dat Alpha ESS icm Frank relatief lage opbrengsten per dag hebben. Rond de €4 per dag.

Hoe zijn jullie ervaringen met Frank? Of doen jullie allemaal eigen aansturing via home assistant?
Ik heb ook een AlphaEss met 46,5kwh welke ik zelf aanstuur via dao en homeassistant, en ik had na een maand in de Zonneplan app met belastingen een saldo van -355, dus ongeveer 12 euro per dag.

Dus niet slecht via de ems van alpha zelf, wat heb je hier ingesteld?

  • JUST_me
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:19
Ik stel in dat de accu op de goedkoopste uren (meestal tussen 12 en 1600) met max 10kWh op moet gaan laden. Alles wat mijn zonnepanelen (die leveren max 11kWh op) niet kunnen leveren, wordt door de accu uit het net gehaald.

In de avond ontlaadt de accu op de duurste uren, afhankelijk van de tijdspanne en de prijs van deze uren, laat ik hem met 8-10kWh ontladen.

Liever laat ik het volledig aan Frank Energie over, zodat ik er zelf niet naar om hoeft te kijken. Maar als de aansturing vanuit hen zo beroerd blijft, zal ik het door Alpha Ess met wat handmatige aanpassingen, blijven doen.

Verder zitten er nog wat kW bij die mijn zonnepanelen opleveren en ik niet op kan slaan. Op een goede, zonnige dag leveren ze max 80 kW op. Maar dat is deze week niet door de bewolking, max 50 kW.

[ Voor 14% gewijzigd door JUST_me op 22-07-2026 20:08 ]


  • MatthijsDouma
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 31-07 12:12
Ik heb een paar weken geleden een AlphaESS Smile G3 T10 18,6kWh laten plaatsen. Heb 11 zonnepanelen op een SolarEdge omvormer en heb een 3 fase aansluiting.

Kan iemand me uitleggen waarom de getallen in de app bij Solar steeds maar ongeveer de helft zijn van wat mijn zonnepanelen eigenlijk opwekken? Zie afbeeldingen: gisteren zeggen solaredge en homewizard dat ik 9,02kWh solar heb opgewekt, maar de alphaESS app houdt het op 4,63kWh. Ook geeft de app aan dat 0 procent van mijn solar naar de belasting van het huis gaat. Het lijkt of bij de Solar waarde in de app het gebruik van het huis er al vanaf gehaald is, maar zelfs dan lijken waardes niet te kloppen (zie bv opgewekt 4,63 op dashboard, waarmee batterii geladen 3,2 en geëxporteerd 2,73.

Wie weet waar dit aan kan liggen? Zit er een CT klem niet op de juiste plek? Of hebben anderen ditzelfde probleem?

Dank!

Matthijs
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c1ATg2wh1Sx5NW_Cq_020ASOrQ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2iiO6jTum5cSGDrmHIkTGAou.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k9CYtu6NK06QIif5X9SakfryqFk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KVnC6aUJrsVUdiAJW68vMoIx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wZ9sFXlfH6p9N-A4wokniAabzd4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eJuIejpoHB8PfD5jfNfoYci0.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aZNexMP2S8FddtdWd2LUPTX_xU8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OA5H9OdvAZiSEtumEvLsqpbf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xJJ-zcUmx7UJqDrMgeuiV0PRaE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PXMbp7OsQDoYp66Ljrt9Itzn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KRAawcH9H5EFRf4r6XR2hOlzT1U=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ttxn4G5Ub10ZFYb1JIuDm6aW.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pEB1M5jbUck9k1_spuHg7AJ4-0I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8gUWuaB6MU7EtkqYCZdcAUDb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tf9wTIH3Koa4YN2L7AeOB_ePJDs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7uZSGlHPA2TNAvf6wifYh1FQ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TogpjwjQuplDlRVATX4u7g9A-f8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1j6Gqm0JUazfg6afPBZdu2ip.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 63% gewijzigd door MatthijsDouma op 24-07-2026 10:38 ]


  • basset
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11:09
Wij hebben deze week de fox alpha 6000 EQ gekregen. Met als mazzeltje dat de laatse shipment ipv 11,9 kwh, 14kwh blijkt te zijn.

Afgelopen 3 dagen idd de nullijn kwa stroomverbruik, maar ik heb geen idee hoe en wat als over een week het dynamisch contract begint. Warmtepomp (hybride) zal wel het stukje zelfvoorzienendheid weghalen, maar hopelijk zien we dat weer terug in het gasbegruik. Als we straks tijdens de dure uren maar de warmtepomp van de accu kunnen laden :)

Hop,hop,hop!


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
MatthijsDouma schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 07:41:
Ik heb een paar weken geleden een AlphaESS Smile G3 T10 18,6kWh laten plaatsen. Heb 11 zonnepanelen op een SolarEdge omvormer en heb een 3 fase aansluiting.

Kan iemand me uitleggen waarom de getallen in de app bij Solar steeds maar ongeveer de helft zijn van wat mijn zonnepanelen eigenlijk opwekken? Zie afbeeldingen: gisteren zeggen solaredge en homewizard dat ik 9,02kWh solar heb opgewekt, maar de alphaESS app houdt het op 4,63kWh. Ook geeft de app aan dat 0 procent van mijn solar naar de belasting van het huis gaat. Het lijkt of bij de Solar waarde in de app het gebruik van het huis er al vanaf gehaald is, maar zelfs dan lijken waardes niet te kloppen (zie bv opgewekt 4,63 op dashboard, waarmee batterii geladen 3,2 en geëxporteerd 2,73.

Wie weet waar dit aan kan liggen? Zit er een CT klem niet op de juiste plek? Of hebben anderen ditzelfde probleem?

Dank!

Matthijs

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zou je adres even weghalen op de plaatje.
En hoeveel meters hebben ze geinstalleerd?
Waar lees je de solar-edge waarde af?
Of heb je een backup-plus box?

  • MatthijsDouma
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 31-07 12:12
Dank, adres weggehaald.
3 spoelen op de 3 fasen, en 1 spoel na de schakelaar van de zonnepanelen. De solaredge waarde lees ik af in de solaredge app (en dus ook in de homewizard app via de P1). Heb geen backupbox.

  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

MatthijsDouma schreef op vrijdag 24 juli 2026 @ 10:42:
Dank, adres weggehaald.
3 spoelen op de 3 fasen, en 1 spoel na de schakelaar van de zonnepanelen. De solaredge waarde lees ik af in de solaredge app (en dus ook in de homewizard app via de P1). Heb geen backupbox.
Heb jij je zonnepanelen op de AlphaESS aangesloten of is er een aparte omvormer? In het laatste geval zie je waarschijnlijk de netto opbrengst (PV - eigen verbruik) in de AlphaESS app.

AlphaESS 10+6kW + 23kWh batterij || 64x 500Wp PV || '23 MY LR || LG R290 16kW WP


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JjO8ALSbnCWZQUzu_bM4_DfCNTE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MPD4C0wD9sgys4ss145WaYWo.png?f=fotoalbum_large
Heb je zo'n tekening, want lijkt erop dat je spoelen of niet goed zitten, of dat bij de 2 niet aangesloten spoelen een bruggetje moet om hem 0 te krijgen. Als je de modbus al draaiend hebt in AH of andere applicatie, kun je de fasen apart zien. En dan wordt het vergelijken waar het fout gaat tov wat je verwacht.

Voor mij lijkt het ergens om een fasedraaiing. Hij verwacht je PV op fase 1, maar zit op andere fase.

[ Voor 26% gewijzigd door Dapdodo op 24-07-2026 20:25 ]


  • sdgs
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:59
Ik heb hier ook de nieuwe app van Alpha/ESS

Wat me nog altijd stoort is de enorme onbetrouwbaarheid van de data die de app opgeeft. Ik zit hier nu achter de PC (een gaming PC, geen laptop), er staat een afwasmachine op en mijn zoon heeft zijn laptop ook gekoppeld aan het net, maar volgens Alpha/ESS is het verbruik van het huis (belasting) 0 W

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
sdgs schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 10:25:
Ik heb hier ook de nieuwe app van Alpha/ESS

Wat me nog altijd stoort is de enorme onbetrouwbaarheid van de data die de app opgeeft. Ik zit hier nu achter de PC (een gaming PC, geen laptop), er staat een afwasmachine op en mijn zoon heeft zijn laptop ook gekoppeld aan het net, maar volgens Alpha/ESS is het verbruik van het huis (belasting) 0 W
er is zo'n 10s vertraging

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • sdgs
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:59
kmf schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 13:57:
[...]


er is zo'n 10s vertraging
Ik heb vanmorgen over twee nooit meer dan 200Watt verbruik gehad, terwijl er dus een afwasmachine aan 't draaien was en twee PC's

  • GTyros
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 05-08 23:35
sdgs schreef op zaterdag 25 juli 2026 @ 18:57:
[...]

Ik heb vanmorgen over twee nooit meer dan 200Watt verbruik gehad, terwijl er dus een afwasmachine aan 't draaien was en twee PC's
Dan klopt er iets niet. Mogellijk zijn de CT klemmen geplaatst op de de kabels die naar je verbruikers (zekeringkast) staan, ze moeten staan op de kabels die van het net komen.

  • Night89
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 28-07 12:37

Night89

Als je alles op een rijtje heb

kmf schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 18:25:
[...]


mijn pv (ac coupled) werden eerst niet gelogd, na de instelling kwam die opwek ook in het dashboard, maar aan mijn pv omvormers was niet gerommeld.
Dit is wel een oude quote, maar ik zit met hetzelfde euvel, er wordt wel gelogd dat er netinjectie is , dat is dan de Solaredge AC gekoppelde PV. maar pv opwek wordt niet geregistreerd in de alphaess.
is dat gewoon een software instelling? of moeten ze daar echt wat voor monteren?
als het goed is is het bedrijf er mee bezig, maar snap het zelf ook graag :)

Met Vriendelijke Groet,


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Night89 schreef op dinsdag 28 juli 2026 @ 10:08:
[...]

Dit is wel een oude quote, maar ik zit met hetzelfde euvel, er wordt wel gelogd dat er netinjectie is , dat is dan de Solaredge AC gekoppelde PV. maar pv opwek wordt niet geregistreerd in de alphaess.
is dat gewoon een software instelling? of moeten ze daar echt wat voor monteren?
als het goed is is het bedrijf er mee bezig, maar snap het zelf ook graag :)
ze moeten de stroomkabels die normaal naar je pv-groep in je meterkast gaan, in de pv-input van je alpha plaatsen, dan wordt het pas echt geregistreerd. of de klemmen moet je op je pv-groep zetten.

maar omdat het toch maar administratief is, heb je er weinig aan. ik heb gewoon een custom dashboard gemaakt om data te aggrereren.

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • basset
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11:09
Meer mensen die moeite hebben om het api account te koppelen met serienummer en check code? Bij mij zegt ie There is no user information for this Sn.

14kwh Alpha ESS P3-10-SH

Antwoord van support als ik de batterij wil koppelen via https://open.alphaess.com/:

We do not support adding FoxESS inverters to the HomeWizard app...
dat niet eens het probleem omdat ik hem nu ook niet aan hun eigen website kan koppelen 8)7

[ Voor 41% gewijzigd door basset op 29-07-2026 14:33 ]

Hop,hop,hop!


  • ravian5353
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 29-07 15:04
Hoi,
Ik ben niet echt bekend met het gebruik van dit soort forums, dus bij voorbaat mijn excuses als dit verkeerd terecht komt of als dit al beantwoord is. Ik heb geprobeerd te zoeken, maar voorzover ik het kon ( over) zien, stond dit er nog niet tussen.
Mijn vraag:
Ik heb sinds kort een Smile G3 t10 met 6,5 kW aan zonnepanelen, een backupbox en 20 (18,9) kW aan batterij capaciteit.
Eigenlijk werkt het prima en ik heb sinds kort ook op aanvraag MODBUS aan laten zetten en ook homeassistent erbij gehaald.
Tot nu toe werkt dat prima, al begrijp ik nog niet alles even goed..
Wat tot nog toe NIET werkt is dat als de batterij vol is het teveel aan zonnepaneel vermogen gewoon terug het net op moet. ( waarom dit goed of slecht is doet er even niet toe, ik wil dit gewoon. sorry.. ;-) )
Met de functie " export" gaat dit voor een gedeelte, maar er hangt een tijdsvenster aan die ik steeds weer opnieuw moet instellen.. niet handig. Ik wil gewoon dat als de batterij vol is dat de resterende zonne energie wordt teruggeleverd..
Weet iemand hoe dit moet?
Bij de weg: de Alpa ess App en browser pagina zijn hierbij totaal niet behulpzaam..
Alvast bedankt, en nogmaals excuses voor mijn onwetendheid vwb de forum etikette.
Vincent

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
@ravian5353
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85161014
Deze optie maar dan omgekeerd. Dus niet afschakelen bij volle batterij.

[ Voor 5% gewijzigd door Dapdodo op 29-07-2026 18:20 ]


  • DikDikkie
  • Registratie: December 2025
  • Nu online
ravian5353 schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 15:04:
Hoi,
Ik ben niet echt bekend met het gebruik van dit soort forums, dus bij voorbaat mijn excuses als dit verkeerd terecht komt of als dit al beantwoord is. Ik heb geprobeerd te zoeken, maar voorzover ik het kon ( over) zien, stond dit er nog niet tussen.
Mijn vraag:
Ik heb sinds kort een Smile G3 t10 met 6,5 kW aan zonnepanelen, een backupbox en 20 (18,9) kW aan batterij capaciteit.
Eigenlijk werkt het prima en ik heb sinds kort ook op aanvraag MODBUS aan laten zetten en ook homeassistent erbij gehaald.
Tot nu toe werkt dat prima, al begrijp ik nog niet alles even goed..
Wat tot nog toe NIET werkt is dat als de batterij vol is het teveel aan zonnepaneel vermogen gewoon terug het net op moet. ( waarom dit goed of slecht is doet er even niet toe, ik wil dit gewoon. sorry.. ;-) )
Met de functie " export" gaat dit voor een gedeelte, maar er hangt een tijdsvenster aan die ik steeds weer opnieuw moet instellen.. niet handig. Ik wil gewoon dat als de batterij vol is dat de resterende zonne energie wordt teruggeleverd..
Weet iemand hoe dit moet?
Bij de weg: de Alpa ess App en browser pagina zijn hierbij totaal niet behulpzaam..
Alvast bedankt, en nogmaals excuses voor mijn onwetendheid vwb de forum etikette.
Vincent
Heb je deze op 100% staan?
DikDikkie schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 11:02:
[...]

Dat heb ik ook gehad. Heb je de "Blokkeer teruglevering bij negatieve prijs" aan staan of ooit gebruikt? Hier zit nog een bug in. Die zet de "Max feed to grid" op 0% en dit gaat niet meer terug. Via een ticket naar Aplha kunnen zij dit voor je terug zetten. Of je als je via de modus zelf bij de omvormer kan komen kan je dit terug zetten.

  • gerben-82
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 01-08 14:38
wat heb je zelf al gevonden?

[ Voor 84% gewijzigd door teacher op 31-07-2026 23:27 ]


  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
Weet iemand of dit principe wat victron gedocumenteerd heeft ook werkt met een alphaess zodat in eilandmodus de solaregde nog stroom kan leveren via aps modus en een extern relay voor grid detection?
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:gx_solaredge

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
@TheMystery Dat extern relay heb je niet nodig, zit al in je backup box. Die schakelt je voeding af.
Op de afgaande kant (off grid zijde) nog omvormers zetten, staat nergens gedocumenteerd. Lijkt me dus ook niet verstandig.
Er is in mijn ogen nog een optie dat je de omvormers op de solar ingang van de backup box plus aansluit en dat die dan live blijft zolang de batterij niet vol is. Maar die test heb ik nog niet kunnen doen.
Want dat vereist eigenlijk dat je de hele installatie laat meten door de backupbox. Met externe powermeters gaat het niet. Want dan wordt de communicatie ingang van de backupbox al gebruikt door de externe meters. En dan schakelt de backupbox de solar ingang uit, bij uitval grid.

  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
Dapdodo schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 17:10:
@TheMystery Dat extern relay heb je niet nodig, zit al in je backup box. Die schakelt je voeding af.
Op de afgaande kant (off grid zijde) nog omvormers zetten, staat nergens gedocumenteerd. Lijkt me dus ook niet verstandig.
Er is in mijn ogen nog een optie dat je de omvormers op de solar ingang van de backup box plus aansluit en dat die dan live blijft zolang de batterij niet vol is. Maar die test heb ik nog niet kunnen doen.
Want dat vereist eigenlijk dat je de hele installatie laat meten door de backupbox. Met externe powermeters gaat het niet. Want dan wordt de communicatie ingang van de backupbox al gebruikt door de externe meters. En dan schakelt de backupbox de solar ingang uit, bij uitval grid.
Ik had vandaag dus een stroomuitval, de backup box plus neem alles netjes over maar de solaredge valt uit, waarschijnlijk omdat de frequentie verschoven is ofzo want dan moet de solaredge ook uitvallen. De frequentie van de alpha bleef namelijk netjes rond de 50hz.
De solaredge zit op de pv aansluiting van de bbp.

De stroom viel maar 3 min weg dus misschien als het langer was was ie misschien toch gestart?
Ik heb via setapp wel bij gpio aps wel ingesteld en ook p(f), maar wat ik lees moet solaredge via dat relay op de hoogte gebracht worden.

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
Moet je dat relais dan aansturen via de AUX contacten met UPS-ON. Of zelfs alleen met 2 draadjes verbinden. Beetje afhankelijk of ze beide spanningsvoerend zijn of niet.
Via website instellingen->systeeminstellingen, kun je instellen in AlphaEss.

  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Nu online
Dapdodo schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 21:12:
Moet je dat relais dan aansturen via de AUX contacten met UPS-ON. Of zelfs alleen met 2 draadjes verbinden. Beetje afhankelijk of ze beide spanningsvoerend zijn of niet.
Via website instellingen->systeeminstellingen, kun je instellen in AlphaEss.
Als die optie in de alphaess smile bestaat zou je denk ik de aux er wel voor kunnen gebruiken en aansluiten op de solaredge. Als de alpha dat niet heeft kun je wat ik lees een relay aan de grid kant zetten en zodra dat weg valt geeft dit weer seintje aan de solaredge. Maar iemand die dit kan bevestigen of 1 van de 2 opties werkt, zou fijn zijn dat de solaredge ook werkt als de stroom uitgevallen is.

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
TheMystery schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 10:40:
[...]


Als die optie in de alphaess smile bestaat zou je denk ik de aux er wel voor kunnen gebruiken en aansluiten op de solaredge. Als de alpha dat niet heeft kun je wat ik lees een relay aan de grid kant zetten en zodra dat weg valt geeft dit weer seintje aan de solaredge. Maar iemand die dit kan bevestigen of 1 van de 2 opties werkt, zou fijn zijn dat de solaredge ook werkt als de stroom uitgevallen is.
Daar moet ik dus eerst wat voor ombouwen en dan ga ik het proberen met mijn APS-microomvormers. Maar ik heb al 1/4 van mijn zonnepanelen op DC zijde, dus noodzaak is wat minder.

  • furian88
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17:38
Dat is voor mij wel een belangrijk iets.. ik heb de backup box ook met de solaredge hierop aangesloten. De monteur had aux2 aangesloten op de hoofdschakelaar (daarvoor loopt een case bij de installateur, want je hoort elke paar seconden een relais schakelen als je die ingeschakeld hebt..). Maarja, testen of het overnemen en blijven opwekken werkt kan niet blijkbaar.

https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
furian88 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 12:12:
Dat is voor mij wel een belangrijk iets.. ik heb de backup box ook met de solaredge hierop aangesloten. De monteur had aux2 aangesloten op de hoofdschakelaar (daarvoor loopt een case bij de installateur, want je hoort elke paar seconden een relais schakelen als je die ingeschakeld hebt..). Maarja, testen of het overnemen en blijven opwekken werkt kan niet blijkbaar.
Je zou zeggen grid in de meterkast uit en meten/loggen. Maar misschien denk ik te simpel.

  • ruud1234821
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:01
Wij zijn van plan een Alpha ESS G3-T10 met 9.3kWh batterij en Backup Box Plus te laten plaatsen (collectieve inkoop VEH). Tijdens de schouw werden 2 mogelijkheden gegeven; huidige niet-hybride omvormer behouden (batterij alleen op AC aangesloten, onafhankelijk van PV-systeem), of zonnepanelen aansluiten op Alpha ESS.

Technisch lijkt die laatste optie het meest interessant; minder verlies, centraal energiemanagement, en zonne-energie blijft beschikbaar bij net-uitval, correct? De huidige omvormer (GW-2000NS) zou anders panelen uitschakelen bij stroomuitval?

Belangrijkste nadeel van die optie is het vervallen van KlimaatGarant garantie en service op het PV-systeem; dit contract geldt 10 jaar (evt langer met bijbetaling) waarvan zo'n 6 jaar zonder problemen is verstreken. Nul-op-de-meter garantie zou vervallen (maar waarschijnlijk niet relevant, op dit moment een overschot van 9.449 kWh), alsmede garantie op eventuele defecten (maar gezien huidige leeftijd lijken installatie problemen niet van toepassing te zijn; gezien gemiddelde levensduur van zonnepanelen lijkt de kans op overige defecten klein in resterende 4 jaar, en deze vallen bovendien wellicht onder fabrieksgarantie?), en wellicht zou de jaarlijkse reiniging van de panelen vervallen.

Wegen de technische voordelen op tegen het vervallen van KG-garantie? Wat zouden mijn mede-Tweakers doen in deze situatie? ;)

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15:57
Grootste risico dat je hebt met je bestaande PV-installatie is met je Goodwe omvormer. Panelen zelf zullen niet zo snel kapot gaan en zoals je zelf al schreef heb je fabrieks garantie.

PV-Service?? Mijn panelen zijn in 8 jaar nog nooit schoongemaakt. De verliezen tov wat het in het begin was vallen reuze mee! 0 op de meter garantie vervalt sowieso per 1-1-2027 omdat het salderen eraf gaat. Dat zou ook in de kleine lettertjes moeten staan van je contract.

Mijn advies gewoon je PV-dek aansluiten op de AlphaESS

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
@ruud1234821 Ik zou het laten zitten, in de wetenschap Goodwe stuk, gelijk ombouwen.
Note: Is je batterij niet wat klein voor een t10?
Of belast je die maar voor een derde. ivm C getal.

[ Voor 36% gewijzigd door Dapdodo op 05-08-2026 19:36 ]


  • bas00
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:03
furian88 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 12:12:
Dat is voor mij wel een belangrijk iets.. ik heb de backup box ook met de solaredge hierop aangesloten. De monteur had aux2 aangesloten op de hoofdschakelaar (daarvoor loopt een case bij de installateur, want je hoort elke paar seconden een relais schakelen als je die ingeschakeld hebt..). Maarja, testen of het overnemen en blijven opwekken werkt kan niet blijkbaar.
Vandaag bij mij een systeem met 37kW batterijen en T10 omvormer met backup box plus geïnstalleerd. Backup testen ging inderdaad gewoon door het grid af te schakelen. Werkt supersnel.

  • furian88
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17:38
bas00 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 19:17:
[...]

Vandaag bij mij een systeem met 37kW batterijen en T10 omvormer met backup box plus geïnstalleerd. Backup testen ging inderdaad gewoon door het grid af te schakelen. Werkt supersnel.
Nou mooi is dat.. die installatie hier is dus niet zo geweldig gegaan als ik dacht. Maar goed, dat betekend dan de hoofdschakelaar in de meterkast uitzetten?

https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006


  • RvBeek
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 08:21
Even een vraag aan de mede-Alphaess-ers over het sluipverbruik van de AlphaESS zelf: De afgelopen twee warme dagen heeft mijn AlphaESS G3 T10 best aan moeten poten terwijl het erg warm was en er flink wat PV te verwerken was. De ruimte waarin de accu staat was ook merkbaar warm, zowel vanuit de buitentemperatuur als van de accu. Nu schrik ik er een beetje van dat mijn stroomverbruik in de avond tussen de 400W en de 1400 W schommelt. Ik heb de afgelopen jaren behoorlijk wat aandacht en geld besteed aan het elimineren van alle sluipverbuik in huis en zat meestal rond de 250W in de nacht. Maar krijg de indruk dat mijn AphaESS een grootverbruiker is onder de sluipverbruikers. Ik vermoed standaard zo'n 200W, maar als die moet ventileren op hele warme dagen zijn er dus pieken naar de 1000W. Ik moet daarom ook het verkopen in de avond op 40% stoppen om niet de volgende ochtend tekort te komen. Daarmee vervliegt een flink deel van het voordeel. Ik heb alle andere verbruikers in huis achter schakelaars zitten met verbruiksmeting en daar kan ik geen verklaring vinden voor dat hoge sluipverbruik. Mijn vraag aan de groep: Heeft iemand al eens het sluipverbruik van de AlphaESS weten te meten? En weet iemand of er nog sensoren zijn waarop de AlphaESS zijn eigen verbruik rapporteert? Ik heb die vooralsnog niet in de Modbus API kunnen vinden.

  • bas00
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:03
furian88 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 19:22:
[...]

Nou mooi is dat.. die installatie hier is dus niet zo geweldig gegaan als ik dacht. Maar goed, dat betekend dan de hoofdschakelaar in de meterkast uitzetten?
Bij mij is er ipv de hoofdschakelaar een schakelaar geplaatst die de verbinding naar de grid verbreekt bij stroom uitval.( moet ook anders gaat je batterij het grid voeden wat niet mag). Van die schakelaar loopt de kabel naar de backup box en vanuit de backupbox loopt dan een kabel (load) via de oorspronkelijke hoofdschakelaar naar de groepen ( verbruikers). Het testen kon bij mij dus gewoon door de eerstgenoemde schakelaar handmatig om te zetten.

  • furian88
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 17:38
bas00 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:58:
[...]

Bij mij is er ipv de hoofdschakelaar een schakelaar geplaatst die de verbinding naar de grid verbreekt bij stroom uitval.( moet ook anders gaat je batterij het grid voeden wat niet mag). Van die schakelaar loopt de kabel naar de backup box en vanuit de backupbox loopt dan een kabel (load) via de oorspronkelijke hoofdschakelaar naar de groepen ( verbruikers). Het testen kon bij mij dus gewoon door de eerstgenoemde schakelaar handmatig om te zetten.
Dat is hier ook gebeurd. Hebben ze bij jou dan ook een extra utp aangesloten op aux2 vanaf deze schakelaar?

https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006


  • ruud1234821
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:01
Wimhaw schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:17:
PV-Service?? Mijn panelen zijn in 8 jaar nog nooit schoongemaakt. De verliezen tov wat het in het begin was vallen reuze mee! 0 op de meter garantie vervalt sowieso per 1-1-2027 omdat het salderen eraf gaat.
0 op de meter garantie betreft alleen opwek zonnepanelen vs verbruik warmtepomp & WTW, dus salderen staat daar los van. PV-schoonmaak wordt netjes ieder jaar gedaan (na aandringen van ons & de buren), evenals levering WTW G4 filters (die we niet gebruiken omdat we zelf F7 filters aanschaffen), en voorheen douche-WTW reiniging (leeggieten van flesje schoonmaakmiddel, maar dat is komen te vervallen omdat het niet expliciet in contract staat).
Dapdodo schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 12:45:
@ruud1234821 Ik zou het laten zitten, in de wetenschap Goodwe stuk, gelijk ombouwen.
Note: Is je batterij niet wat klein voor een t10?
Of belast je die maar voor een derde. ivm C getal.
Kleine eengezinswoning met 8 zonnepanelen (met weinig ruimte voor een grote batterij), we verbruiken zelf al vrij veel stroom overdag (boiler warmtepomp, thuiswerken, opladen auto via granny charger) en hebben (vooralsnog) geen dynamisch contract om te handelen. Doel van de batterij is om eigen opwek zoveel mogelijk te gebruiken en als backup bij net-uitval, niet zozeer financieel gewin. Oorspronkelijk aanbod betrof een nog kleinere (niet Alpha ESS) batterij, maar gezien geringe prijsverschil kiezen we voor deze.

Om on-topic te blijven, is dat ombouwen zelf te doen of beter via installateur? Twee DC-draadjes omleggen is niet al te moeilijk, maar ik wil geen problemen met batterij-garantie of inboedel/opstalverzekering als er toch iets misgaat.

[ Voor 15% gewijzigd door ruud1234821 op 06-08-2026 02:28 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
RvBeek schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:21:
Even een vraag aan de mede-Alphaess-ers over het sluipverbruik van de AlphaESS zelf: De afgelopen twee warme dagen heeft mijn AlphaESS G3 T10 best aan moeten poten terwijl het erg warm was en er flink wat PV te verwerken was. De ruimte waarin de accu staat was ook merkbaar warm, zowel vanuit de buitentemperatuur als van de accu. Nu schrik ik er een beetje van dat mijn stroomverbruik in de avond tussen de 400W en de 1400 W schommelt. Ik heb de afgelopen jaren behoorlijk wat aandacht en geld besteed aan het elimineren van alle sluipverbuik in huis en zat meestal rond de 250W in de nacht. Maar krijg de indruk dat mijn AphaESS een grootverbruiker is onder de sluipverbruikers. Ik vermoed standaard zo'n 200W, maar als die moet ventileren op hele warme dagen zijn er dus pieken naar de 1000W. Ik moet daarom ook het verkopen in de avond op 40% stoppen om niet de volgende ochtend tekort te komen. Daarmee vervliegt een flink deel van het voordeel. Ik heb alle andere verbruikers in huis achter schakelaars zitten met verbruiksmeting en daar kan ik geen verklaring vinden voor dat hoge sluipverbruik. Mijn vraag aan de groep: Heeft iemand al eens het sluipverbruik van de AlphaESS weten te meten? En weet iemand of er nog sensoren zijn waarop de AlphaESS zijn eigen verbruik rapporteert? Ik heb die vooralsnog niet in de Modbus API kunnen vinden.
dat heb ik ook zo ongeveer afgeleid. 200W overhead verbruik. ik zal het geen sluipverbruik noemen, want als de alpha niks doet is er weinig toename op de baseload van huis. maar als hij moet ontladen moet ie 200W meer ontladen dan het houseload voor NOM

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
RvBeek schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:21:
Even een vraag aan de mede-Alphaess-ers over het sluipverbruik van de AlphaESS zelf: De afgelopen twee warme dagen heeft mijn AlphaESS G3 T10 best aan moeten poten terwijl het erg warm was en er flink wat PV te verwerken was. De ruimte waarin de accu staat was ook merkbaar warm, zowel vanuit de buitentemperatuur als van de accu. Nu schrik ik er een beetje van dat mijn stroomverbruik in de avond tussen de 400W en de 1400 W schommelt. Ik heb de afgelopen jaren behoorlijk wat aandacht en geld besteed aan het elimineren van alle sluipverbuik in huis en zat meestal rond de 250W in de nacht. Maar krijg de indruk dat mijn AphaESS een grootverbruiker is onder de sluipverbruikers. Ik vermoed standaard zo'n 200W, maar als die moet ventileren op hele warme dagen zijn er dus pieken naar de 1000W. Ik moet daarom ook het verkopen in de avond op 40% stoppen om niet de volgende ochtend tekort te komen. Daarmee vervliegt een flink deel van het voordeel. Ik heb alle andere verbruikers in huis achter schakelaars zitten met verbruiksmeting en daar kan ik geen verklaring vinden voor dat hoge sluipverbruik. Mijn vraag aan de groep: Heeft iemand al eens het sluipverbruik van de AlphaESS weten te meten? En weet iemand of er nog sensoren zijn waarop de AlphaESS zijn eigen verbruik rapporteert? Ik heb die vooralsnog niet in de Modbus API kunnen vinden.
Die 200W-400W kan ik wel bevestigen. De pieken herken ik niet. Behalve als je dynamisch draait en aan het terugleveren bent. Maar is piek is minder dan 10 sec. Lijkt op een cyclus van de meting tot uitvoering, waarbij de uur/kwartier overgang even niet helemaal lekker gaat. Maar vindt daar niks van terug op de kWh meters.

[ Voor 7% gewijzigd door Dapdodo op 06-08-2026 09:15 ]


  • bas00
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:03
furian88 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 23:03:
[...]

Dat is hier ook gebeurd. Hebben ze bij jou dan ook een extra utp aangesloten op aux2 vanaf deze schakelaar?
Er is maar 1 UTP aansluiting vanaf de omvormer, niets vanaf de schakelaar. Zit daar dan een UTP aansluiting op? Wat is de functie daar van. Signaal sturen dat je offgrid bent?

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
ruud1234821 schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 01:50:
Om on-topic te blijven, is dat ombouwen zelf te doen of beter via installateur? Twee DC-draadjes omleggen is niet al te moeilijk, maar ik wil geen problemen met batterij-garantie of inboedel/opstalverzekering als er toch iets misgaat.
Als de zonnepanelen passen is het inderdaad 2 draadjes omleggen. Maar dan moeten die 8 panelen wel op 1 MPPT ingang passen. Bij mij wel 8x450Wp. Maar dat moet wel even gecontroleerd worden.

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Nu online
bas00 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 22:58:
[...]
en @furian88
Bij mij is er ipv de hoofdschakelaar een schakelaar geplaatst die de verbinding naar de grid verbreekt bij stroom uitval.( moet ook anders gaat je batterij het grid voeden wat niet mag). Van die schakelaar loopt de kabel naar de backup box en vanuit de backupbox loopt dan een kabel (load) via de oorspronkelijke hoofdschakelaar naar de groepen ( verbruikers). Het testen kon bij mij dus gewoon door de eerstgenoemde schakelaar handmatig om te zetten.
Hier is denk ik een verkeerde perceptie van functie. Want die schakelaar die de grid verbreekt naar grid als spanning wegvalt, die zit in je backupbox. Een hoofdschakelaar is normaal om de hele kast spanningsloos te maken met de hand. Als je die niet met de hand kan bedienen, kan je de Alpha Ess daar niet spanningsloos maken. Is die wel handmatig en je bent niet thuis dan kan die niet door jouw worden uitgezet. Zou schematisch wel eens willen zien hoe dit nu in elkaar zit, met foto of typenummers.

  • ruud1234821
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:01
Dapdodo schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:01:
[...]

Als de zonnepanelen passen is het inderdaad 2 draadjes omleggen. Maar dan moeten die 8 panelen wel op 1 MPPT ingang passen. Bij mij wel 8x450Wp. Maar dat moet wel even gecontroleerd worden.
Thanks voor de info/waarschuwing. Voor wat betreft behoudt van KG-garantie, is het wellicht nog een optie om de GoodWe omvormer te vervangen door een omvormer die wel geschikt is voor eilandbedrijf. Daarmee blijft de op afstand gemonitorde tussenmeter behouden, dus 'ziet' KG deze wijziging niet, en/of is er geen zwaarwegende reden voor hen om toestemming voor deze wijziging te weigeren.

Gezien de weinige stroomstoringen is dit waarschijnlijk overkill, maar voor het geval dat; iemand ervaring met deze setup, of tips voor PV-omvormers die goed samenwerken met de AlphaESS?

  • JUST_me
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:19
Ik heb 12 zonnepanelen op het dak van mijn tuinhuis en had daar 2 growatt omvormers waarvan eentje vaak afschakelde door hoog voltage. Daar was ik helemaal klaar mee.

Ik heb deze zonnepanelen direct op de Alpha ESS omvormer aangesloten. Deze 12 (450 wp) panelen leveren nu (per stuk gerekend) meer op dan mijn andere systeem, 18 (450 wp, bi facial) panelen aangestuurd door Enphase omvormers. Met de Growatt was het altijd andersom en deden de Enphase het beter per stuk.

Zoals je zelf zegt, je hebt veel minder omzetverlies. DC zonnepanelen gaat DC de accu in. En, als de stroom inderdaad uitvalt blijven je zonnepanelen (gekoppeld met de Alpha ESS omvormer) leveren.

Ik heb ook meegedaan aan de collectieve inkoop van VEH; vond het geboden aanbod belachelijk duur. Ik heb nu een 46,5 kw accu met t10 omvormer incl installatie staan voor 12,700,- ex btw. VEH bood me 17,6 kw aan voor (ik meen me te herinneren) 11.000,- incl BTW.

[ Voor 14% gewijzigd door JUST_me op 06-08-2026 15:29 ]


  • JUST_me
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:19
Voor iedereen die bij Frank zit (of dat overweegt) en zijn/haar accu wil laten aansturen door Frank; ik heb mijn accu een paar dagen laten aansturen door Frank en was totaal niet onder de indruk van de resultaten.

Daarop heb ik de accu losgekoppeld en ben ik zelf (door de rode en groene lijnen te verschuiven) gaan in en verkopen op basis van EPEX via de app van Alpha Ess. Gemiddeld haal ik per dag een resultaat van €10. De dagen dat de accu door Frank werd aangestuurd was het hooguit een paar euro. Dat zie ik op terug op mijnbatterij.nl.

Ik vroeg me af hoe dat nou kon. Ik had gehoopt dat Frank mijn accu zodanig zou aansturen dat ik er niets meer aan zou moeten doen en Frank een (voor mij) optimaal resultaat zou behalen.

Helaas. Ik krijg net een mail met uitleg over de werkwijze van hun algoritme;

"Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik begrijp je twijfels heel goed. Als je zelf ziet dat je met handmatige aansturing hogere resultaten behaalt, is het logisch dat je je afvraagt waarom onze aansturing andere keuzes maakt.
 
De belangrijkste reden is dat onze handelsstrategie niet is gebaseerd op het simpelweg laden tijdens de laagste EPEX-prijzen en ontladen tijdens de hoogste EPEX-prijzen. Hoewel dat op het eerste gezicht logisch lijkt, is dat voor een energieleverancier niet houdbaar.
 
Als leverancier kopen wij vooraf energie in op basis van een voorspelling van het verbruik van al onze klanten. Wanneer we vervolgens op grote schaal zouden afwijken van die planning omdat de EPEX-prijs gedurende de dag gunstiger blijkt te zijn, ontstaan er onbalanskosten. Die kosten zijn vaak hoger dan het voordeel dat op de EPEX-markt behaald kan worden. Uiteindelijk zouden die kosten terechtkomen bij al onze klanten.
 
Daarom sturen wij de batterij niet speculatief aan op de EPEX-prijzen. In plaats daarvan handelen we op verschillende energiemarkten en zoeken we een strategie die op de lange termijn een zo goed mogelijk resultaat oplevert, zonder onnodige onbalanskosten te veroorzaken. Daardoor kan het soms lijken alsof de batterij op "vreemde" momenten laadt of ontlaadt wanneer je alleen naar de EPEX-prijzen kijkt."

Dus; Frank kijkt niet naar de optimale opbrengsten voor de individuele gebruiker, maar voor henzelf (en alle gebruikers). Ik heb daar geen boodschap aan, ik heb een flinke investering gedaan in een dure thuisaccu welke andere gebruikers niet (of minder) hebben gedaan.

Voorlopig blijf ik dus (HELAAS!) maar zelf aansturen. :(

  • JUST_me
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:19
Dapdodo schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 10:01:
[...]

Als de zonnepanelen passen is het inderdaad 2 draadjes omleggen. Maar dan moeten die 8 panelen wel op 1 MPPT ingang passen. Bij mij wel 8x450Wp. Maar dat moet wel even gecontroleerd worden.
Ik heb 12x450WP op 1 MPPT zitten. Dat was het maximale volgens mijn installateur

  • Vliegerd
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 17:00
Hoi allen.

Ik overweeg de aanschaf van een AlphaEss 10k 18,6 kwh vanwege einde saldering. Door een adviseur van Wattsavers werd mij een besparing voorgerekend van €3800 per jaar. Dit lijkt mij een behoorlijk sterk verkooppraatje waarbij getallen naar mijn mening nooit kunnen kloppen. Is er hier iemand die eenzelfde accu al een tijdje heeft staan en die wat kan zeggen over de werkelijke besparing? Ik doel dan op besparing van terugleverkosten, handelen en meerverbruik van eigen opgewekte stroom. En ook de overstap naar een dynamisch contract.

Ook zoek ik nog een leuke aanbieding voor installatie en aanschaf. Wattsavers rekende 11500 ex btw voor deze accu wat me behoorlijk stevig geprijsd lijkt.

Ik kwam zelf overigens op een geschatte besparing van €1100 per jaar, wat het gehele systeem niet echt aantrekkelijk maakt….

  • ruud1234821
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:01
JUST_me schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 15:16:

Ik heb ook meegedaan aan de collectieve inkoop van VEH; vond het geboden aanbod belachelijk duur. Ik heb nu een 46,5 kw accu met t10 omvormer incl installatie staan voor 12,700,- ex btw. VEH bood me 17,6 kw aan voor (ik meen me te herinneren) 11.000,- incl BTW.
Onze offerte (T10, 9.3kWh, backup box plus, installatie) komt uit op zo'n €7500 incl BTW. Ik heb geen onderzoek gedaan naar prijzen, maar volgens ChatGPT is dit een redelijk competitief aanbod; gemak en VEH achter de hand is ook wat waard. Pasgeleden via VEH offerte buitenschilder aangevraagd, tijdens schouw boodt hij aan om werk buiten VEH om goedkoper uit te voeren, maar achteraf gezien had ik liever een paar honderd euro extra uitgegeven voor VEH na-controle en de onvriendelijke discussies over (aan)betalingen te voorkomen

[ Voor 22% gewijzigd door ruud1234821 op 06-08-2026 18:39 ]

Pagina: 1 ... 11 12 Laatste