• kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://alphaess.solshare.nl/assets/product_pictures/g3-t10/alphaess_smile-g3-t4-t10-left_solshare.jpg
Afbeeldingslocatie: https://eco-project.be/wp-content/uploads/2021/06/Installatie-Alpha-ESS-batterij-te-Baardegem-3.jpg


Het werd hoog tijd voor een centrale plek om alles rondom AlphaESS te bundelen. In het Frank Energie-topic kwamen al flink wat opmerkingen voorbij, wat erop wijst dat er hier aardig wat AlphaESS-gebruikers actief zijn. Dus: Alpha-bezitters, verzamelt u!

Wat is AlphaESS?

AlphaESS is een wereldwijd opererend bedrijf, opgericht in 2012, dat zich richt op energieopslagoplossingen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Met meer dan 40 dochterondernemingen en meer dan 200.000 systemen actief in meer dan 130 landen, biedt AlphaESS betrouwbare en toegankelijke energieopslagoplossingen aan miljoenen mensen wereldwijd .

Hun producten, zoals de SMILE-serie, zijn ontworpen om zonne-energie op te slaan voor eigen gebruik, piekverbruik af te vlakken en zelfs deel te nemen aan onbalanshandel. De systemen zijn uitgerust met functies zoals noodstroomvoorziening (UPS), virtuele krachtcentrale (VPP) integratie en geavanceerde monitoring via het AlphaCloud-platform.

In welke landen is AlphaESS actief?

AlphaESS heeft een sterke aanwezigheid in onder andere:

Australië: Marktleider in residentiële energieopslag .

Duitsland: Top 5 leverancier van residentiële ESS .

Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Singapore en Zuid-Afrika: Met dochterondernemingen en lokale diensten in deze landen .

Ondersteuning voor Onbalanshandel

In Nederland biedt momenteel alleen Frank Energie actieve ondersteuning voor AlphaESS-systemen in het kader van onbalanshandel. Via hun platform kunnen gebruikers met een AlphaESS-batterij automatisch inspelen op prijsschommelingen op de energiemarkt, waardoor ze kunnen profiteren van lagere tarieven en bijdragen aan netstabiliteit .

Meer controle via Modbus – Integratie met Home Assistant

Voor wie meer grip wil op zijn AlphaESS-systeem dan wat de officiële app biedt, is er een uitstekend communityproject van Hillview Lodge. Deze handleiding maakt het mogelijk om AlphaESS-systemen via Modbus TCP lokaal te benaderen, volledig buiten de cloudomgeving om.


Waarom is dit nodig?
De officiële AlphaESS-app is vergeleken met concurrenten zoals Sigenstor vrij beperkt:

De interface is functioneel, maar spartaans

Je kunt slechts beperkt zelf sturing geven aan laad- en ontlaadgedrag

Tot voor kort kon je geen laadlimieten per fase instellen, wat zorgde voor onhandige piekvermogens
In de koude maanden laadde de Alpha vrolijk op volle kracht terwijl ook mijn warmtepomp en doorstroomverwarmer aanstonden. Gevolg: pieken van 35A per fase (!). Gelukkig is er niets gesprongen, maar het had fout kunnen gaan. In de meest recente firmware kun je nu eindelijk een maximaal verbruik per fase instellen. Ik heb die zelf begrensd op 20A, wat de stabiliteit aanzienlijk verbeterde.
AlphaESS biedt géén native ondersteuning voor sturen op uurprijzen, zoals sommige andere merken dat wel doen. De enige manier om de batterij automatisch te laten laden/ontladen op basis van prijs is via de koppeling met Frank Energie’s onbalanshandel. Maar dat betekent ook: Frank bepaalt, niet jij.

Wil je zelf beslissen wanneer en hoe geladen of ontladen wordt? Dan is lokale aansturing via Modbus de enige serieuze optie.

hiermee kan je dit voor elkaar krijgen:
https://projects.hillviewlodge.ie/alphaess/

Let op: toegang tot Modbus is niet altijd standaard beschikbaar

In het begin was het voor mij niet helemaal duidelijk, maar inmiddels weet ik:
Als je je AlphaESS-systeem via LAN hebt aangesloten, kun je eenvoudig controleren of de Modbus-poort (poort 502) openstaat. Voer in een terminal het volgende commando uit:
code:
1
nc -zv <IP-adres-van-AlphaESS> 502


Krijg je de melding dat poort 502 open is, dan kun je verder aan de slag met het Hillview-project voor integratie in bijvoorbeeld Home Assistant.

Is de poort gesloten? Dan moet je je installateur of AlphaESS-support vragen om Modbus TCP te activeren.
Bij mij duurde het ongeveer een maand voordat dit daadwerkelijk was ingeschakeld, dus wees geduldig als je aanvraag niet direct wordt verwerkt.

[ Voor 3% gewijzigd door kmf op 16-05-2025 18:44 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
even een paar belangrijke referentie (voor mijzelf later)
https://projects.hillview...odbusDispatchFunction.pdf

De AlphaESS-systemen ondersteunen verschillende dispatch-modi die bepalen hoe de batterij wordt geladen en ontladen. Deze modi zijn bedoeld om het energiebeheer te optimaliseren op basis van verschillende scenario's en gebruikersbehoeften. Een overzicht van de beschikbare dispatch-modi en hun verschillen:

Overzicht van Dispatch-Modi

Alleen PV-lading (Mode 1)
In deze modus wordt de batterij uitsluitend opgeladen met overtollige energie van de zonnepanelen (PV). De batterij ontlaadt niet, en eventuele overtollige PV-energie die niet in de batterij past, wordt teruggeleverd aan het net.
State of Charge (SOC) Controle (Mode 2)
Deze modus stelt een doel-SOC in. De batterij laadt of ontlaadt totdat het ingestelde SOC-niveau is bereikt, waarna het laden of ontladen stopt. Dit is handig om de batterij binnen een bepaald laadbereik te houden.
Load Following (Mode 3)
In deze modus volgt het systeem het energieverbruik van de woning. De batterij laadt op met overtollige PV-energie en ontlaadt om het verbruik te ondersteunen wanneer de PV-productie onvoldoende is.
Maximaliseer Uitvoer (Mode 4)
Als de huidige PV-productie niet voldoet aan de vereiste AC-uitgangsvermogen van de omvormer, zal de batterij ook ontladen om aan de vraag te voldoen.
Normale Modus (Mode 5)
Deze modus lijkt op Load Following, maar met beperkingen op de laad- en ontlaadsnelheden van de batterij, zoals ingesteld in specifieke registers. De batterij laadt en ontlaadt automatisch binnen deze grenzen.
Optimaliseer Verbruik (Mode 6)
De batterij wordt primair opgeladen met PV-energie. Als de PV-productie onvoldoende is om de batterij maximaal op te laden, wordt aanvullende energie uit het net gehaald om de batterij verder op te laden.
Maximaliseer Verbruik (Mode 7)
In deze modus wordt de batterij uitsluitend opgeladen met energie uit het net, ongeacht de PV-productie. Dit kan nuttig zijn tijdens daluren met lage elektriciteitstarieven.
Geen Batterijlading (Mode 19)
Deze modus is bedoeld voor specifieke EMS-versies en voorkomt dat de batterij wordt opgeladen. Het systeem werkt in zelfverbruikmodus, waarbij de laadkracht niet de ingestelde limiet overschrijdt.

Belangrijke Overwegingen

SOC-instellingen: De SOC-doelwaarden zijn alleen van toepassing in Mode 2. In andere modi worden deze instellingen genegeerd.


Even een voorbeeld van hoe de webapp van de alpha uit ziet en wat de commandomogelijkheden zijn (deze werken niet als je accu onder beheer is van een energieleverancier voor onbalanshandel)

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZpjpgZXx/Screenshot-2025-05-17-at-14-02-36.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZpjpgZXx/Screenshot-2025-05-17-at-14-02-36.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jBq2wc0/Screenshot-2025-05-17-at-13-59-05.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/xKPhjcwD/Screenshot-2025-05-17-at-13-59-14.png

en dit is als je je home assistant kopeling via modbus voor elkaar heb:


Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/6jG0Q71/Screenshot-2025-05-17-at-14-01-35.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/nXSbpWY/Screenshot-2025-05-17-at-14-01-55.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jk0LFLhR/Screenshot-2025-05-16-at-18-41-46.png

Voor degne met een Alpha die geen modbus via lan ondersteund kan je ook zelf een aparaatje maken die de modbus direct aanspreekt: https://github.com/dxoverdy/Alpha2MQTT

[ Voor 19% gewijzigd door kmf op 17-05-2025 22:37 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Verwijderd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pTfmRCIJlyoqBNhwW_PN51tYloA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UoIed1HP0BdiOatzE3RnQ27k.jpg?f=fotoalbum_large

Vandaag de Backup box ontvangen, die ga ik in de komende weken installeren.

Verwijderd

Iets heel anders: ik heb eerder gemeld dat in mijn Smile-G3-S5 de dispatch-mode 19 niet werkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ySHSC8IP9gIVmYxndHk5A4-DQZo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PW2xAhdQPffDJhyYDLF3Xqpi.jpg?f=fotoalbum_large

Als er geen PV is, komt mijn verbruik uit het net. Of er wel of geen opwek is maakt niet uit: mijn batterij blijft op 0 staan. Ik heb dit op 13 april al gemeld bij FE, er wordt echter niets mee gedaan.
Omdat ik verder niemand heb gehoord over problemen met de ZC+ modus neem ik aan dat het aan mijn systeem ligt.
Voor mij is dat een van de redenen om te stoppen bij FE.

  • Danzare
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 31-03 09:04
Verwijderd schreef op zondag 18 mei 2025 @ 08:56:
Iets heel anders: ik heb eerder gemeld dat in mijn Smile-G3-S5 de dispatch-mode 19 niet werkt:
[Afbeelding]

Als er geen PV is, komt mijn verbruik uit het net. Of er wel of geen opwek is maakt niet uit: mijn batterij blijft op 0 staan. Ik heb dit op 13 april al gemeld bij FE, er wordt echter niets mee gedaan.
Omdat ik verder niemand heb gehoord over problemen met de ZC+ modus neem ik aan dat het aan mijn systeem ligt.
Voor mij is dat een van de redenen om te stoppen bij FE.
Ik heb gisteren de auto geladen met opbrengst uit de PV. Ook met ZC+. Merk wel dat het gedrag niet consistent is, soms pakt ie uit het net en soms uit de batterij. De logica daar achter snap ik nog niet, overige belasting is niet van invloed, mogelijk de medium/high prijzen op epex wel waardoor FE schakelt naar de batterij.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UqJaFsqqz84dS8trPjVFm9gvZlk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YFzaRMZqlOA2ey1JGuRknLVd.jpg?f=fotoalbum_large

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
de thuisbatterij van quatt lijkt wel heel erg op die van alphaESS

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Sw9g4knD/Screenshot-2025-05-20-at-09-35-09.png

Het is ontwikkeld samen met AlphaESS, maar het lijkt meer een refurbished.
Wel goed voor de marktaandeel en dus incentive voor ondersteuning door energieleveranciers

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-wxK32izkodH5XMraQQo8gk2S6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z06VfJW94pDxWbet2wtKk7P6.png?f=fotoalbum_large

Verwijderd

Maybe this is helpfull, gives a bit of explaining:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rO8qddojCN9XT-OBY1sJXE859YI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2vXBoUZ4XMpf4FCg9e0Sozk9.jpg?f=fotoalbum_large

  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:57
kmf schreef op zondag 25 mei 2025 @ 12:41:
[...]


angezien elke invertermodel andere opties geeft, is het misschien handig om ook je invertermodel aan te geven.
Goed punt. SMILE-G3-T10.

Scherm ziet er nu zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hU6kq2Plt1ieczvlAJ9NrDUYeyA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/9xHRwCSercNNuV268Z4t13HI.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 41% gewijzigd door jsiegmund op 25-05-2025 14:07 ]


  • Dave Macleod
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 04:09
jsiegmund schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 18:19:
[...]


Daar heb ik nul last van. Weet je zeker dat je nergens iets geconfigureerd hebt? Dat kan op nogal wat plaatsen.
OK Thanks. Nope. Intussen ben ik wel een specialist in alle knopjes hahahaha. Charge/discharge settings alles uit. Dynamic tariff scheduling uit. Meer smaken zijn er niet. Ik stop de boel dan maar ff door bij Maximum current from grid de boel op 0 te zetten dan stopt het, maar is niet de bedoeling. Misschien gaat het weer een week of 2 goed. Maar het is wel irritant. De enige reactie die ik van Alphaess kreeg was dat ik mijn VPP Frank moest benaderen, maar dat zou gek zijn aangezien ik echt losgekoppeld ben (bevestigd door zowel frank als Alpahess) en er geen paars streepje te zien is dat laat zien als het door een VPP is aangestuurd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dxmgmKs5FbDHwuxBmZCn3tK4X2Y=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BB9SEJuQNme3PRFX36EqqWxW.jpg?f=user_large

Verwijderd

2PtB schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 18:56:
Super dit ‘Grote AlphaESS Topic’!

Wat is jullie ervaring met deze genoemde ‘grind-forming’ feature? Werkt deze wel of ook niet.

Alvast bedankt!
De Backup-box box zou volgens onderstaande schema moeten zijn aangesloten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gb3KJ949Lbhb3II8Kdq-YHDlJv4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5LPwQwJOptMgZd6swhX8PWYl.jpg?f=fotoalbum_large

De ondersteuning van AlphaESS is helaas nagenoeg afwezig, plus dat er heel weinig kennis is bij de installateurs. Wellicht kun je nakijken of je back-up box goed is aangesloten. De UPS (Uninterrupted Power Supply) zou zondermeer moeten werken.
@kmf kan je meer vertellen, hij heeft ook de backup-box plus. Zelf heb ik de standaard backup-box, die nog niet aangesloten is omdat ik de connector niet kan krijgen van de backup aansluiting op de Smile5.

[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2025 20:11 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
2PtB schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 18:56:
Super dit ‘Grote AlphaESS Topic’!

Sinds april is bij mij een AlphaESS systeem geïnstalleerd: Smile-G3-T10, 30,8kWh met BackUp Box PLUS.
Na wat aanloop problemen werkt het systeem prima op 1 open issue na: het systeem kan niet de Grid-Forming’ opzetten zoals hieronder beschreven op de AlphaESS website. De PV omvormers schakelen uit en de batterij wordt dus niet opgeladen tijdens een spanningsuitval. Het PV systeem zijn 2 systemen: Ik heb 2 PV systemen: - 1x Solar Edge SE3680H met optimizers: 1 fase 230V - 1x Enphase systeem met IQ8 micro-inverters: 3 fase 230V. Volgens mijn informatie zouden beide systemen ‘frequency shifting’ moeten ondersteunen.

5. Grid-Forming
One key feature of the SMILE-G3 Series is its Grid-Forming technology, which is specifically designed for AC-Coupled and Hybrid-Coupled storage systems in off-grid or weak-grid environments. During instances of power outages or grid instability, the system detects these conditions and activates Grid-Forming functionality. This technology effectively mimics grid-quality power in accordance with local standards.
By ensuring that the PV Inverter operates as if connected to the grid, even when it is not, the SMILE-G3 series enables homeowners to fully utilize their PV equipment for power generation. This capability not only supports uninterrupted operation of essential loads during outages but also allows surplus solar energy to be efficiently stored in the battery. As a result, homeowners can maximize their use of solar energy even in off-grid scenarios, leading to significant energy savings over time.

Wat is jullie ervaring met deze genoemde ‘grind-forming’ feature? Werkt deze wel of ook niet.

Alvast bedankt!
ik heb dezelfde setup, maar dan met 1x solaredge+1x hoymiles inverter. 2x was de stroom hier uitgevallen. 1x test en 1x vanwege onderhoud netbeheerder.

de zonnepanelen werkten vrolijk verder. de solaredge merkte bij de test WEL dat de stroom even weg was en ging restarten. Bij de keer met onderhoud had ik niks gemerkt. ik zag niet eens een dipje in de pv-monitoring. Dus ja, het werkt. ik heb er allleen (gelukkig) weinig ervaring mee,

(die test was met de initiele firmware gebeurt, bij die onderhoudsbeurt was de firmware wel helemal up to date, en een paar versies verder dan de oorspronkelijke van januari.

als je hier iets kan uitmaken: dit is de aansluiting binnen de backup box.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/21grsddG/247507-E2-BC9-B-42-DF-A8-FC-46-D6701-BF69-C-1-105-c.jpg

maar misschien kan jij of @Verwijderd me helpen. ik heb geen instructies gehad hoe de backup box te gebruiken eigenlijk, dus ik weet niet zeker wat de procedure is voor een electricien om alle stroom in huis uit te schakelen voor groepenkast werk. hiervoor was het de hoofdschakelaar uitzetten, maar nu levert de Alpha natuurlijk backupstroom. Ik weet niet welke schakelaar ik moet hebben om de backupbox om de groepenkast stroomvrij te krijgen (en wil dat ook niet testen eigenlijk)

(de handleiding die ik heb is ook oor andere versie. ik heb namelijk buiten de kast ok een normal en bypass automaten)

[ Voor 16% gewijzigd door kmf op 04-06-2025 21:48 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Verwijderd

kmf schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 21:29:
[...]
maar nu levert de Alpha natuurlijk backupstroom. Ik weet niet welke schakelaar ik moet hebben om de backupbox om de groepenkast stroomvrij te krijgen (en wil dat ook niet testen eigenlijk)

(de handleiding die ik heb is ook oor andere versie. ik heb namelijk buiten de kast ok een normal en bypass automaten)
Je moet de Bypass schakelaar hebben: bij onderhoud beide automaten uitschakelen. Normaal switched de Bypass tussen Grid en Backup. Deze schakeling is speciaal geïntroduceerd om veilig onderhoud aan de elektrische installatie mogelijk te maken.
Als er een storing is in de AlphaESS dan schakel je met de Bypass naar Grid, normale operatie is Backup.

In aanvang werd de Backup-box zonder deze schakeling geleverd: als je de hoofdschakelaar dan uit zet, neemt de UPS het over. Dat is linke boel. Dat is ook de reden dat de backup-box Plus is geïntroduceerd: een alles-in-een pakket.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/efSfxw1_1uzw_SdhtRgnmf1TQLw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z5LYysG81lvgMLEy8VI7hVvQ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2025 22:10 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Verwijderd schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 21:56:
[...]

Je moet de Bypass schakelaar hebben: bij onderhoud beide automaten uitschakelen. Normaal switched de Bypass tussen Grid en Backup. Deze schakeling is speciaal geïntroduceerd om veilig onderhoud aan de elektrische installatie mogelijk te maken.
Als er een storing is in de AlphaESS dan schakel je met de Bypass naar Grid, normale operatie is Backup.

In aanvang werd de Backup-box zonder deze schakeling geleverd: als je de hoofdschakelaar dan uit zet, neemt de UPS het over. Dat is linke boel. Dat is ook de reden dat de backup-box Plus is geïntroduceerd: een alles-in-een pakket.

[Afbeelding]
heb je een link naar de handleiding? ik heb dus aan de zijkant twee switches gelabeled "normal" welke nu aan staat en een "backup" die nu uit staat.

voor mijn archief:
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/HvWMLmQ/A87-ABB4-F-2876-4-F34-8-F55-613-DDDF39966.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jvxDX4V5/0-E5993-C0-2-BBE-4288-8-BB0-4-B0-A001-BFD5-A.jpg

[ Voor 11% gewijzigd door kmf op 04-06-2025 22:24 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
het is jammer dat ik maar een stomme lcd display heb, terwijl de engelse versie een lcd versie heeft

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/990xtGWs/Screenshot-2025-06-04-at-22-29-30.png

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Verwijderd

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tpk66TX9xpymajS1xAezFgHhiWY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2BRdIFm03I8TZqMc5XrHI9tV.jpg?f=fotoalbum_large

Let niet op het schema, dat is voor enkel fase. In het grijs gearceerde deel staat de werking van de Bypass beschreven.
Er staat bij normale bediening altijd 1 schakelaar On, de ander schakelt automatisch uit. Beide schakelaars On is verboden! (Maar kan mechanisch gezien niet zonder geweld).
* Bij jou staat de UPS aan, stand Normal.
*In Bypass wordt de backup-box overbrugd en staat je groepenkast direct op het Grid.
*Bij onderhoud beide schakelaars op OFF zetten!!

Ik zou daar persoonlijk een rode sticker bij plakken met deze instructie.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2025 23:07 ]


  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 12:43
kmf schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 21:29:
[...]


ik heb dezelfde setup, maar dan met 1x solaredge+1x hoymiles inverter. 2x was de stroom hier uitgevallen. 1x test en 1x vanwege onderhoud netbeheerder.

de zonnepanelen werkten vrolijk verder. de solaredge merkte bij de test WEL dat de stroom even weg was en ging restarten. Bij de keer met onderhoud had ik niks gemerkt. ik zag niet eens een dipje in de pv-monitoring. Dus ja, het werkt. ik heb er allleen (gelukkig) weinig ervaring mee,

(die test was met de initiele firmware gebeurt, bij die onderhoudsbeurt was de firmware wel helemal up to date, en een paar versies verder dan de oorspronkelijke van januari.
Klinkt bemoedigend. Kun je mij aub de firmware versies sturen van jouw systeem?

Hieronder die van mij:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DPkBUxnBT3u3MVCpdnJWvdC_FDg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Or2SqSecyd1sAbE6vtn8Btuf.png?f=fotoalbum_large

Bedankt.

[ Voor 4% gewijzigd door 2PtB op 05-06-2025 08:54 ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
2PtB schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 08:51:
[...]


Klinkt bemoedigend. Kun je mij aub de firmware versies sturen van jouw systeem?

Hieronder die van mij:

[Afbeelding]

Bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/6Jvck6Pq/CDC5689-E-A74-F-4-FC6-A869-7-DF4336-C578-E-4-5005-c.jpg

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


Verwijderd

kmf schreef op vrijdag 6 juni 2025 @ 11:39:
even voor de duideijkheid, jullie bedoelen een connector voor de auxilliary power toch?. ik heb die connector ook niet, dus moet ik er maar even achteraan gaan. hoe noem je zo'n ding en heb je daar een plaatje van?
Op mijn Smile-G3-S5 staat toch echt "Backup" bij deze aansluiting. Deze aansluiting is een eigen ontwerp van AlphaESS. Ik heb zelfs connectoren die er op lijken (Google Lens) besteld, maar alles wijkt af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H-ik4bHjwzPdM3LwEgzA-xStwGc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MJMGRlWbCrKxQvTMuxHI4CNU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2025 15:58 ]


  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:57
Dit is de connector zoals de installateur bij mij heeft achter gelaten:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMmesBrOQbtpQtIjD2Hu89iVYMY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zkWugNLLHzRxGRYcMNaHWX0J.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qldKaeyTKrB_5b2Qx_ihMNxCJys=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WdWt6HJw82yxaCcENm56DvGe.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vOtIo2ZhTSIy4y94lwoKcqacPoA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GjOERLnrsgu2Pp3KiiYL4BgA.jpg?f=fotoalbum_large

Google-en op de typenummers die er op staan lijkt helaas niets op te leveren. Would be nice if @SaaX is able to find out where these are sourced from.

  • Agerb0n
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 20-08-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TMgQp-eJzOV9lfBWpcySTT5gT-M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ssQGmQ955f5Y9RuBl4RPqKxS.jpg?f=fotoalbum_large

Heel off topic: maar weet een van jullie wat hier fout gaat? Mn batterij ontlaad sinds vanavond niet meer?

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
AlphaEss schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 16:08:
@kmf @2PtB Ik lees aandachtig mee betreft de functie gridforming.
@kmf Jij geeft aan dezelfde setup te hebben jij hebt dus ook een T10 omvormer?
Ik lees dat de T10 geen gridforming zou ondersteunen maar de T12/15/20 serie wel.
Ik zit namelijk met een soort gelijk probleem bij netuitval word externe omvormer uitgeschakeld en dus word ondanks de backup functie er geen stroom meer opgewekt en de batterij word niet opgeladen.
Heb zelf ook een T10 met back-up plus en 11,4 kWh
Ik heb ook een T10 omvormer, waar heb jij gelezen dat het geen gridforming kan? Bij mij draait de solaredge omvormer toch echt offgrid.


OK, ik wou dit even voor de zekerheid naar kijken en even checken, dus heb ik speciaal voor jou even de hoofdschakelaar uitgeschakeld.

het resultaat is dit:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/r2RdLJKQ/6700-F1-A6-964-A-46-B8-A565-6-EE82942-B811-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/Qjt9YSWv/A306-C31-A-C853-4424-821-B-16524-A98-AC49.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/2YqvD9fF/8-D05-B2-C6-B475-4678-9334-13-BE10-D88672.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/j9m42Rzg/E81-BBF01-1-EBF-46-CF-9-C3-D-A360-A1191903-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/q3C5Y5d7/4845-E8-B3-841-F-498-A-82-DB-7-E4-D8-C9-F89-D3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/20zsrL7C/E0756-C2-A-BC10-4957-BD4-F-BB471-CC3-EB70-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qYJ0bpp3/2914713-A-3-B00-4967-AC9-F-F9019510-FE3-A-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/sdR73ymz/50-A46985-85-FE-485-F-A0-F8-2822-D9-C9-BAEB-1-201-a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/qYDGmdgD/72-D717-AD-D480-4340-A69-C-3-E84-D06577-CF-1-201-a.jpg

Wat ik deed
Ik heb de hoofschakelaar van mijn groepenkast uitgezet om volledig off-grid te gaan. Daarna ging ik naar de zolder om bij mijn SolarEdge-omvormer te kijken.

Wat er gebeurde

De app deteccteerde eerst niet dat het huis offgrid was, dit kwam een par secondes later.

Toen ik boven ging hoorde ik dat de wasmachine bezig was met centrifugeren. Gelukkig merkte die niets van de spanningsonderbreking en draaide gewoon door.

De SolarEdge-omvormer zag wél dat de netspanning wegviel en begon te rebooten. Na zo’n twee minuten wekte hij weer stroom op. In de Alpha-app zag ik dat de “discharging load” steeds afnam totdat de opgewekte energie hoger was dan het verbruik. Toen schakelde de Alpha over op opladen.

Mijn Hoymiles-systeem werd nog wel door de Alpha gemeten, maar tijdens de off-grid periode verschijnt die niet als ‘solar generated’ in de Alpha-app. In de Hoymiles-app zag ik echter dat die omvormer gewoon bleef produceren.

Mijn APC-UPS op zolder hield de server actief, maar ook die registreerde dat het net afwisselend online en offline was.

Conclusie
De backup-modus van het systeem werkt niet helemaal naadloos:

De UPS merkt de onderbreking en schakelt (zichtbaar) heen en weer.

De SolarEdge-omvormer reboot en neemt even geen stroom af.

Je ziet de lampen één keer flikkeren.

Is dat erg? Naar mijn idee niet: het huis bleef gewoon draaien en de systemen herstellen zich automatisch.

voor de archieven:

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/F4d9fQst/Screenshot-2025-06-13-at-17-24-58.png

nadeel: ik ging kijken, maar er was geen "offgrid status van de alpha beschikbaar via modbus of cloud, dus kan ik daar geen notificatie op draaien. ik kan enkel weten dat het offgrid was omdat de Phase 1,2,3 current tijdens offgrid op 0 sprong.

[ Voor 4% gewijzigd door kmf op 13-06-2025 17:44 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Dave Macleod
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 04:09
Verwijderd schreef op zondag 29 juni 2025 @ 11:28:
[...]

Die 523KWh is niet alleen uit de batterij, maar ook overschot buiten de lage EPEX tarieven.
Ik heb een Backup-box die een stuk kleiner is, en gewoon in de meterkast past (die daarvoor wel uitgebreid moet worden).
Met die Backup-box worden de groepen die je er op aansluit voorzien van stroom bij een net-uitval. Bij mij gaat mijn hele huis er op aangesloten worden.
De grote kasten zijn de Backup-box Plus, waar ook automaten ingebouwd zitten, plus een bypass schakeling (als de Inverter evt storing heeft).
Zo'n box is feitelijk niet meer dan een wissel schakelaar tussen grid en backup. Hij zorgt ervoor dat er geen spanning op de grid staat bij een spannings uitval.
Je prijsopbouw is me nu duidelijk.
We zullen op het moment ook wel dezelfde "oplossing" hebben voor het spannings uitval probleem. Ze hebben bij mij dat kastje aan de linker kant er bij gezet (dit zat bij de prijs inbegrepen). En bij spanningsuitval neemt hij de groepen over van de 1e aardlekschakelaar, dat zijn dus 4 groepen met elk een eigen automaat. Op die 4 groepen zitten dan de essentiele dingen, Ik heb het getest door de hoofdschakelaar uit te zetten, en je hebt als je in de woonkamer zit,niet eens in de gaten dat je een stroomstoring hebt. Dat werkt allemaal wel flitsend. Bedankt voor de uitleg.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWJR3F5rTSF0k4pL0TQzvjXM1hU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qQwlFJUMqjoDJspUYtVsdF5L.jpg?f=fotoalbum_large

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-03 12:13
Ik heb de gevisualiseerde set-up van de Smile gevonden:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FGWEo54hu7DUYKWVs-I1gnLIm0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Fe4r4QqNDBhKmANO7BQcrCAJ.png?f=user_large

Zo is het bij mij dus in de basis ook geinstalleerd (voor de PV Inverter is ook nog een 'breaker' en voor de Grid ook) ;enkel de critical loads/de back-up port op de Alpha ESS is dus niet aangesloten.

Ik begrijp nu dat er dan dus een tweede kabel terug moet naar de meterkast om de critical load terug te laten gaan... maar ...

Je kan dus niet op een manier vanaf Critical load naar Grid verbinden (?) zie rode lijn:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1gtzXDkYzMUbppeUgOIys6kkKr4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/K5MtGopj48fn5P6KDZB6hGCU.jpg?f=user_large

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 13:02
Vandaag met een week uitstel door de Navo-top is onze AlphaESS batterij-stack in de garage geplaatst door www.thuisbatterijnedeland.nl.
Morgenochtend worden de 36 PV-panelen erop aangesloten. Was wat miscommunicatie hierover of het wel of niet uitgevoerd moest worden. Maw ze hadden niet de spullen ervoor bij hun. Gelukkig werd het snel door hun opgepakt om het morgen alsnog te doen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OlaU5DpmjQudMjIOAnIdWAoUaC8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hfqy4vArCpwJDESQKTTQ7zeI.jpg?f=fotoalbum_large

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ynswFKyP/AD25-F728-EB73-4707-9-D7-C-2-D1-C42-A7-B806-4-5005-c.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZpVJnqQ7/7-E69-C183-77-F6-4806-8975-73-CFA12-FACA8.jpg

ik heb met wled en een stukje overgebleven ledstrip toch maar een statusbalk gemaakt. met home assistant kan ik zien of wat de Alpha doet, opladen, ontladen of slapen.
Wimhaw schreef op maandag 30 juni 2025 @ 21:23:
Vandaag met een week uitstel door de Navo-top is onze AlphaESS batterij-stack in de garage geplaatst door www.thuisbatterijnedeland.nl.
Morgenochtend worden de 36 PV-panelen erop aangesloten. Was wat miscommunicatie hierover of het wel of niet uitgevoerd moest worden. Maw ze hadden niet de spullen ervoor bij hun. Gelukkig werd het snel door hun opgepakt om het morgen alsnog te doen.[Afbeelding]
geen last van de wamte? of nee, dat merk je morgen pas

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

kmf schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 09:29:
Is er eigenlijk een manier om te zien hoeveel cycli er al gebruikt is door de Alpha?
Ik kan het niet vinden in de app of op de site.
Wel kun je het denk ik berekenen, door de "since installation" optie te bekijken.
Ik heb een 22kW accu, dus ik zit inmiddels op 114 cycli (2520 / 22) sinds de installatie medio feb. Noot: we zijn er pas 8 weken terug ingetrokken, dus de getallen zijn wat vertekend.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5AHSyrUAEOsw8HLz1AJmKbO7X_w=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/VDYZV0dbuu3dTWu54pdw5A4c.png?f=user_large

iRacing Profiel


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
@TetraPilotomie since your tip about mode 7 was so successful: do you by any chance have some information about the other modes?

Mode 2, 19 and (now) 7 I understand, but 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 are not well documented at all, also Para7 and Para8 are not exactly self-explaining.

Any help would be really appreciated ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ijaWbRKqPiFam1QenTKj5aoPVA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5Uv1BQVr09HUkBnbLs3X4sDj.jpg?f=user_large

  • TetraPilotomie
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 08:19
SaaX schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 19:12:
@TetraPilotomie since your tip about mode 7 was so successful: do you by any chance have some information about the other modes?

Mode 2, 19 and (now) 7 I understand, but 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 are not well documented at all, also Para7 and Para8 are not exactly self-explaining.

Any help would be really appreciated ;)

[Afbeelding]
This list is fairly accurate:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7uVdO69c2hfvVh6MdM3Sw-tjZuI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FshGhcPuyMRWxzz4Du7qlJyg.jpg?f=fotoalbum_large


In Home Assistant i have on my dashboard all variables available, after setting them i start trigger an automation.
This way i've played around with the modbus settings.
Mode 3 & 5 are the same, PV charges & battery provides load.
Mode 19 doesn't work with my system
Mode 2 for charge/discharge and blocking PV
Mode 4 & 6: don't need it (till now)
Mode 1: don't use it, instead i use mode 5


Turning PV off using parameter 8 is an interesting one: do you have any idea how to adres that parameter in HA?

Fyi:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zip6W4kO_2uFkkoJ9jGpZtsHbSE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OqoiBD7qnVx9mY1sz8f7icxF.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 29% gewijzigd door TetraPilotomie op 13-08-2025 20:11 ]

TetraPilotomie: De edele kunst van het in 4-en kloven van een haar


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
thanks for all that information, I'll have to look into that. I'm also in the process of making all dispatch parameters available on the dashboard to simplify testing ;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IjNpmRmRQd8IGo0CugdfE5RP90k=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vYRFSX7QBwly5ESD7FOYgMwl.png?f=user_large

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-03 12:13
een aanvanger vraag:
- ik wil in de basis dat mijnbatterij op zelfconsumptie draait
- de PV stroom die ik niet direct verbruik in de batterij wordt gestopt
- tijdens de goedkopere uren overdag van 12.00-17.00 mag mijn batterij het net gebruiken om de batterij te laden tot 80%
- in de nacht heb ik ook nog een blok om eventueel van het net te laden to 50%

is de volgende instelling dan correct:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9Wtt-8-GMV2fgg0ttJUBDKGtvA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SNTQiIaSomCaHt9sRrkrleBU.png?f=fotoalbum_large

ik vraag het omdat ik rond 19.30 nu dit gedrag waarneem:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/18UV22P8MhF79qwbXOAlWVF9vKQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RLRDy8IWfORUHO1XesLI1lZv.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door jvs1 op 18-08-2025 20:07 ]


  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-03 12:13
TetraPilotomie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:51:
[...]

Dat zou je binnen een paar minuten in de app moeten zien. Succes!
dit is het nu

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PoLASYxBoNJJlvit6CcNS-SD1QU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YuvSGNl7ZKx88Iozxvwj7BRM.png?f=fotoalbum_large

server lag er net bij AlphaESS wel even uit, hopelijk pakt hij het dan in een paar minuten dus op 8)

  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-03 12:13
TetraPilotomie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 21:57:
[...]


Je kunt op de grafieken op de home pagina precies zien wat de batterij gedaan heeft vandaag.
die ken ik:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o00Tt22GGpF_YvrkEESgQgWg8KQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rjDJ2hzRo07CqDrHhueeuQfy.png?f=fotoalbum_large

daar zie je dus dat er om circa 18.30 geen nul meer op de meter was.... die eerste afgaande lijn was onverklaarbaar.... toen nog bij FE nu losgekoppeld

[ Voor 5% gewijzigd door jvs1 op 18-08-2025 22:02 ]


  • jvs1
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 31-03 12:13
jvs1 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:28:
[...]


nog steeds geen zelfconsumptie , laden kan ik wel handmatig starten/stoppen...
Update

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7QQc3cTMRPnsF3Pn18a-tO_IMN4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dzUbvttn4EEc05MLFX97g0km.png?f=fotoalbum_large

hij geeft weer het langzame ontladen weer en dus niet zelfconsumptie.... dit was de afgelopen 2 weken uit het niets ook zo, vandaar de ontkoppeling met FE, iemand nog een idee? _/-\o_

  • TetraPilotomie
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 08:19
SaaX schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 22:44:

One thing you said caught my attention: Mode 2 ... PV off: Power 0, SOC higher dan Battery SOC. What do you mean, does this combination throttle the PV output to zero? When I try that it turns the battery off, not PV off. I probably misunderstood something ;)
This turns off Battery AND turns off PV. Beware: dispatch-SOC must be set higher then the battery SOC. Otherwise it puts PV to grid.
Maybe your PV isn't DC-coupled?

And just discovered an extra function:
When you give a Positive dispatch power, PV delivers that to Grid. (It throttles PV power)
When you give a Negative dispatch power, PV charges that to the Battery. (It throttles PV power)

My firmware:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KDgE3ytj1uXhInX7GmdYoY6QtxI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XoIPXRol3zF1bmZugzwblnTI.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 40% gewijzigd door TetraPilotomie op 19-08-2025 13:35 ]

TetraPilotomie: De edele kunst van het in 4-en kloven van een haar


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
TetraPilotomie schreef op dinsdag 19 augustus 2025 @ 13:13:
[...]

This turns off Battery AND turns off PV. Beware: dispatch-SOC must be set higher then the battery SOC. Otherwise it puts PV to grid.
Maybe your PV isn't DC-coupled?
That's definitely not what it does here - the below settings turn my battery off, they don't turn the PV off. My system is a G3-S5, DC coupled. Current SoC is 48.8%.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rj1044WJIxO6CUlCeQYa7Cr0g2E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4bEO6LwAvVc1EnIE5jXM1kRH.png?f=user_large

  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
Is your software & firmware the same as my G3-S5?
Not at all (see below). But I've had at least 4-5 different software & firmware versions since I swapped from the SMILE5 Gen2 to the G3-S5 last October. With all these versions my G3-S5 has always worked as described - no turning PV off. I'm 100% positive because I'm running my Excess Export automation since the first day, every day from 6:30-21:30. My Excess Export uses mode 2 excessively, adjusting the mode 2 registers every second.

I was actually not able to turn the PV off until you told me that Maximise Consumption (7) does. I even added a Shelly to disconnect the panels because I failed to look at mode 7...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M0_SiKZOON0V8Q2Qo_QYFScE9zY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eETL9PmJcnSbK2H5qsvz8R8q.png?f=user_large

[ Voor 5% gewijzigd door SaaX op 19-08-2025 23:53 ]


  • 2PtB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 12:43
Wimhaw schreef op woensdag 24 september 2025 @ 09:02:
[...]

Heb gekeken of ik dat in mijn app en online dit zo 123 kon terug vinden. Helaas niet gevonden.
Kan het wel navragen bij mijn leverancier.
In de App;
- klik op in de openingspagina op de onderstreepte SMILE-G3-T10-INV
- op mijn systeem pagina helemaal naar onderen: Uw apparaat klikken
- dan op informatie firmware.

Bij mij is BMS net geüpdate naar V1.44, rest zie hieronder:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m-vEOwyTgIHuKBeIo4euXQ67Too=/x800/filters:strip_exif()/f/image/EFtFDb3MSvMDXSQem1HH8NcJ.png?f=fotoalbum_large

  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 13:02
Lijkt erop dat AlphaESS nu de EPEX prijzen per kwartier gebruikt als ik kijk naar de activiteiten van het dynamische regeling in de app. Grafiek geeft in grotere blokken aan wat de prijzen zijn. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mj1_4heBi8SbRWDl5mmMeyZb6-c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ro4HHXh6mdjbsrx4rFQikca.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Wimhaw op 17-10-2025 20:11 ]

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


  • Wimhaw
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 13:02
Watin mijn vorige post nog niet grafisch zichtbaar was is het nu wel. Nu ook EPEX prijzen per Kwartier grafisch weergegeven in de app.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HyRScEPRHmd3e0AvoqdtAHD0rvE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1o0FvrSFStsSx8lN5j1evIjM.jpg?f=fotoalbum_large

Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024


  • AlteKiet
  • Registratie: April 2003
  • Laatst online: 13:39
Instructies voor systeem uitschakelen en inschakelen. Uit installatiehandleiding van Smile G3-T4 t/m T10. Online te vinden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UgYUQNF7e26PqS9qt89WN5sT5sM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7PaEwoGFpj2166NPNbeJTT4d.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IEXvFOE1x5wBf6Wm4Dwv-GlT5YI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/b5IfFQAzzKSaBFpCFlj2oDGT.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 0% gewijzigd door AlteKiet op 30-10-2025 12:13 . Reden: plaatjes 50% ]


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
@Ruud916 The location depends on the model, it's (2) for my G3-S5.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ska6zcTtkqveAQCYhgxUT5Od704=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p5wSKxdzeZrERGPTdcBKnhq0.png?f=user_large

The switch I'm using is the Hager SF263, but the G3-S5 is a single phase inverter - again, this depends on your model. For the connection I'd assume country specific regulation apply. I'm based in Ireland, so not of much use I guess. Also this is not a DIY job, get a certified electrician to do the job.

  • ThuisbatterijNL
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 18-02 12:36

ThuisbatterijNL

Bedrijfsaccount Thuisbatterijnederland
Appletower schreef op donderdag 11 december 2025 @ 16:38:
Bedankt voor jullie feedback @ThuisbatterijNL . Ben geen expert hierin, maar ik begreep dat de 4,5 kWh batterij van AlphaESS een 1c rating heeft en de 9,3 kWh batterij een 0,5c. Verder begreep ik dat de 4,5 kWh batterij en de 9,3 kWh batterij niet met elkaar gemixed kunnen worden (zal wel een firmware update worden in de toekomst). Je bent dus met de kleinere batterij iets flexibeler.

Vandaar mijn persoonlijke voorkeur voor 3x de 4,5 kWh batterij. Nu alleen nog wachten op beschikbaarheid en installatie :-).
Dat geeft niet, ook ik zie zelf ook soms even door alle bomen het bos niet meer in batterijlandschap.
Afaik zijn alle batterijmodules voor de SMILE G3 series 1C modules, maar worden ze getest/aanbevolen op 0.5C.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/SwtcVbH2/image.png Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/0Rh6kqx9/image.png

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
dit heb ik ook nooit eerder gezien, jullie wel?

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/spMWJSGw/2-D970-F97-229-C-44-D5-9-BFB-3-E1-C0621-C051-4-5005-c.jpg

ik weet niet wat ik ervan moet denken, dan zal ik het wel meerdere keren per dag moeten krijgen......

[ Voor 6% gewijzigd door kmf op 20-12-2025 23:05 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
In the app under "Me" you can enable/disable notifications or modify their settings (I've set mine to notify at 15%):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OnXQradXSeyG5Ut1yJQuP0YQl60=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KDR6jIgG9YNQ3nwIT28N2qwE.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 58% gewijzigd door SaaX op 21-12-2025 12:00 ]


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 31-03 20:09
Mijn eerste "goede" voornemen ligt al in de vuilnisbak: Niet meer dan 2300W netto op de P1 meter gebruiken in januari. :+
AlphaEss uitwerken van peak and valley* keuze.
Nu de minimum en maximumwaarden dicht bij elkaar liggen en de thuisbatterij niet echt iets kan verdienen en alleen maar staat te verbruiken maar eens gaan kijken hoe de functie peak and valley filling werkt vanuit de AlphaEss zelf en of dit kan helpen bij het ondersteunen van home-assistent.
Dit vooral in het kader dat men met variabele nettarieven wil werken en mogelijk ook nog capaciteitstarieven (hoewel dat laatste alleen in België actief is voorlopig). Mochten er meer blokken voor verschillende nettarieven worden gedefinieerd, dan hebben we misschien meer tijdsvakken nodig.
De handleiding geeft niet meer dan wat formulierwaarden die je moet invullen, daarnaast zijn de woorden hoger/lager enz. vertaald. Daar klopt volgens mij de logica niet van, als iets lager is dan de onderste waarde, moet het systeem niet 0 zijn maar actief worden….:
https://7418182.fs1.hubsp...voor%20Eindgebruikers.pdf
Op de website van de commerciële batterijsystemen staat wel een uitleg met vooral een plaatje:
https://www.alphaess.com/...gy-storage-systems--bess-

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7GksSoZ6H6Fee9CrfkjyJN_L-5o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XIky7aOxlyQ13JFIDImwZ708.png?f=user_large

Om hier nu echter iets van te maken, ten opzichte van de waarden, is dit best uitdagend. Vragen als mogen de tijden overlappen, hysterese is volgens wikipedia om 1 waarde. Hoe kan je dan 1 hysterese hebben en twee basiswaarden?
In het plaatje is “load peak” de piekwaarde en “load valley”, de dalwaarde. Alleen dan hebben we 2x delta. Is dat dan de helft van de hysterese of is dit dan de volledige hysterese. Zover ik heb kunnen zien bij mijn metingen, is het de helft van de hysterese toch zeker aan de bovenkant. De onderkant lijkt wat minder te zijn. Er is nog een reden waarom ik verwacht dat het de helft is. De laagste waarde die je kunt invullen is 0,5kW. Daarnaast moeten de Piekwaarde en de Dalwaarde minimaal 0,6 uit elkaar liggen. Als je de volledige waarde van hysterese aan beide zijden zou toestaan krijg je een overlap, waardoor er geen eenduidige oplossing meer is. Vandaar mijn voorlopige conclusie dat de helft van hysterese is, in het plaatje, de aangegeven delta.

Wat doet het dan met zonne-energie? Die (zowel ac als dc) laadt de thuisbatterij gewoon op, onder behoud van de Dalwaarde die van het energienet wordt getrokken. Uitgaande dat de meter direct achter de hoofdschakelaar zit. Mocht het vermogen van het net nog hoger zijn dan de Dalwaarde, dan regelt de thuisbatterij eerst het verbruik van het net terug. De dc PV-string regelt die ook nog terug als de piek te hoog wordt. Alleen de PV-ac kan die bij mij (micro omvormers APS) niet terug regelen, dus gaat gewoon het net op.
Bij bereiken van de onderste SOC waarde, die voor netbedrijf is ingesteld, stop deze functie en wordt alle energie van het net gehaald. De bovenzijde helaas nog niet bereikt (moet nog getest worden), maar de verwachting is dat er naar het net terug geleverd wordt.

Hoe wil ik het aanpakken: Mijn huishouden heeft een basis (300W), een WP (CV) (500W tot -1C), een WP-WTW (400W 19:30-23:00) en een auto (kan 1F/3F 1400W-11kW). De rest als eten koken, koffiezetter, vaatwasser, wasmachine, waterkoker, WP-SWW, enz. zie ik als pieken die verlaagd moeten worden. De vraag is alleen tot welke waarde? Nu zijn er 2 limieten bekend, maar daar kan je over twisten of je dat nodig vindt. De eerste is de gemiddelde waarde van 1500W waar de infrastructuur naar oudere woningen op is berekend. De andere is 2300W zodat je een 10A-1F woning met lantaarnpaal aansluiting zou kunnen voeden. De Piekwaarde maar eens begonnen op 1500W en dat gaat probleemloos. De thuisbatterij ontlaadt op de goede momenten en blijft voor de rest tussen de 0 en 40W dansen.

De Dalwaarde stond op 200W, echter die werd nooit bereikt. Dus de zon zorgde nog wel voor opladen, maar op een bewolkte dag was de thuisbatterij toch echt leeg. Want de basislast van het huis was al hoger dan de 200W. Dus er was nooit een mogelijkheid om bij te laden. Aangezien de WP-CV in deze periode 100% van de tijd loopt om en nabij het minimum. Is er een continue een verbruik van 700W. De WP-WTW draait ongeveer 4u. Dus 100W op 16uur. De verwachting is dat we met een Dalwaarde met 800W voldoende bijladen om de dag door te komen zonder zon. Blijven er nog 8 uren over om de thuisbatterij wat bij te laden, om de pieken op te vangen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IOzLgZoaVarJb0AUQbI4736JZGo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/4kcRtvxiYayBMR4LGCEpwmY9.png?f=user_large

Bij testen blijkt dat we iets tekort hebben in de winter en geen zon. Dus dan moet die naar 900W, (resolutie instelbaar is 0,1kW). Hoe deze moet zakken nav zonopbrengst, wordt misschien nog een mooie voor HA-automation. Het is wel zo dat het netto klopt, maar zoals eerder in het forum vernoemd, wil dit niet zeggen dat geen fase zwaarder belast kan worden. Door op een andere fase terug te leveren, is het netto geen piekwaarde overschrijding. Als je de zekeringen wil beschermen moet je de juiste waarde opgeven bij de installatie gegevens.

Dan de auto erbij. De gedachte is om met basisverbruik van 800W (basis+WP-CV) en instelling van 1800W als piekwaarde en de auto op 1800W (8A 1F), je door 800W uit de batterij te halen je zo’n 10uur de auto zou kunnen laden. De thuisbatterij wordt dan bij een dalwaarde wel weer opgevuld. Onderstaand plaatje laat zien dat AlphaEss niet op die manier geprogrammeerd is. Blijft gewoon op 800-900W hangen en vanaf dat punt suppleert die van vanuit de thuisbatterij bij. Ja, dan is de accu na 6 uur leeg en de auto niet vol. Deze lagere testwaarde was gebruikt als voorbereiding op een test met 2300W. De software werkt wel, maar dit vraagt een grotere batterij dan nodig.

Er moet dus nog wel een en ander verbetert worden aan de software willen we dit goed regelen voor wat kleinere thuisbatterijen. Denk niet dat AlphaEss op deze manier voet aan de grond krijgt in België. Hoe het in Nederland gaat uitpakken met onze variabele nettarieven is afwachten. Maar deze functie doet niet wat ik ervan zou verwachten om te helpen netcongestie te verminderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/poR6z5PvmEexMJXrvI0JPE_uZQc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eRTQVfRu6YN1va8prwhO3ED6.png?f=user_large

Zo ziet het er dan op de netmeter uit bij gescheiden fases (Pnetto is som van alles):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9JGLEcoPV4M1CylJ6fNhWYAnjJ4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SnLARIYcyJ9klTaMsjOSwWNT.png?f=user_large

Als je hier ziet hoe AlphaEss omgaat met terug leveren op andere fases om Pnetto te verlagen, kun je afvragen of dit in het stroom vectordiagram bij de netmeter, de faseongelijkheid juist verergert of verbeterd. Oftewel maken de netcongestie slechter (kort groen 3F) of beter?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4odsvj2ieRCTWPAZRHJvOd1FKJc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uOw0YmI05F7pN5XUc47eExoU.png?f=user_large

Eind van de dag kwam WP-SWW nog langs, resultaat veel meer verbruik dan de 2300W waar ik onder wilde blijven over de hele maand. Proef is dus duidelijk mislukt. Terwijl alle gemiddelden zeggen dat het moet kunnen.

Iemand al betere resultaten geboekt hiermee?

02-jan Voorlopige instelling hys=0,5, Piek=2300W, Dal=1400W. Nu lijkt er iets te gebeuren om te laden.
Zou je dan toch de dalwaarde - hysterese moeten toepassen? Maar dan klopt plaatje niet.

*Note:
- In de app wordt er gesproken van dalurenwaarde en in de website wordt Dalwaarde gebruikt.
- De menukeuze in de app blijft Engelstalig ook al staat die op Nederlands
- De menukeuze in de website heet: Piekverbruik en dieptepuntverbruik
- SMILE-G3-T10, Firmware: 30001.L82, EMS: V0.11.594C1, aangesloten met losse PV en NET-meter

[ Voor 7% gewijzigd door Dapdodo op 02-01-2026 09:22 . Reden: beetje alineas maken ]


  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

@Dapdodo & @kmf Dank voor jullie terugkoppeling. Waar precies in de app kan ik die vinden?
Bij de EV-Charger Settings (heb m'n app in 't Engels) kan ik Household current setup (A) aangeven. De minimum waarde die het veld accepteert is 25A. (max is 100). Dus daar staat al sinds plaatsing 9 maanden terug 48 in (3x 16A).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8agCpXVZVmnWz9eAHHCv1a4bRW4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R1ZYBy9pnDuIfgsNVkjY6j6E.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb 'm al teruggeschroefd naar 12A en toch sprong hij er vanochtend vroeg uit toen Frank met 10kW begon te laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-7G5okDMJPX2ixAay1VsBXygrZQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fCyX879m6hAKGnmEv6sSOlds.jpg?f=fotoalbum_large

edit: De CT-meter van Alpha zit direct na de hoofdschakelaar. Ik heb een secundaire meterkast in de garage waar de accu/PV/Auto op aangesloten zit.

[ Voor 6% gewijzigd door Luckeh op 05-01-2026 12:55 ]

iRacing Profiel


  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

kmf schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 15:46:
[...]
in system-other settings-> maximum current from gird. die moet je op 20A zetten (1 fase dus)
Ik heb 'm gevonden, maar weet 't niet 100% zeker. Ik heb twee omvormers:
T10: Sinds begin vorig jaar in gebruik.
T6: Sinds 5 dagen in gebruik.

Ik heb het probleem al wat langer dan 5 dagen. De batterij zit op de T10 en daar ontbreekt deze optie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDQH6vdaE-9U3rZ90oUcbK5xYLU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HClY3cbLVgsw8LCYTr5GuMX0.jpg?f=fotoalbum_large

Op de T6 heb ik die optie wel en nu aangepast naar 20A. Komende nacht maar eens kijken of het effect heeft.

iRacing Profiel


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 31-03 20:09
riot schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 01:33:
Daarnaast merk ik vreemd gedrag met de optie "maximum current from gird". Als ik dit aanpas naar bijvoorbeeld 3A om een piekbelasting te voorkomen (België) van 17200 watt (230V x 25A x 3 fase), dan zie ik dat de opbrengst van mijn zonnepanelen totaal niet meer klopt en regelmatig naar 0 watt gaat. Support van AlphaESS heeft zogezegd een aanpassing van firmware gedaan om dit op te lossen maar de instelling stond gewoon terug op 25A.
Nog iemand die dit al heeft gemerkt? Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Je grid zo instellen, gaat geheid problemen geven.
Het gaat de thuisbatterij erom dat de som van de fasen onder de piekwaarde blijft. Niet onder de gridwaarde
NOM: Als je op 1 fase meer dan die 690W trekt, compenseert die dat door op de alle fasen meer dan 230W terug te leveren, Dan blijft er op die belaste fase nog steeds meer dan 460W over. In dit voorbeeld gaat het nog net, maar verdubbel alles en het systeem klapt er al uit. Dus waterkoker van 2000W gaat al mis.
Piekwaarde - 0,5*hysterese, hier zal die proberen onder te blijven tot de accu leeg is.

Plaatje uit HA:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XiYgfeHsnv2TTEToeMbG1bwQOZI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/3355RV5rmK57gdEIz34Af7Xs.png?f=user_large
Hier lijkt alles goed, accu vult aan zodat, netto waarde niet over de 2,5kW (ingestelde piekwaarde) gaat tot iets over 7.00 (toen was accu leeg).

Fase gaat over piekwaarde, maar totaal niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1rCPrDuGJlxB240rg1cQoQ77jCs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NZlhOpD3F0sZS59XYYlZTxwv.png?f=user_large
Zie hier dat oranje keurig onder de 2,5kW blijft, maar dat fase 2 erboven zit. En dit opgelost wordt door op fase 1 geel en 3 paars terug te leveren. Om iets over 7 is de accu leeg en gaat die door de piekwaarde heen.

Let op met eenheden, piek en dal zijn in kW, grid is in A. Dus 3kW grid is als iets van 4,xxA.
Als je dal instelt zal die zogauw je eronder komt dat proberen te handhaven door:
Zonnestroom terug te regelen,
De accu te laden.
Opladen door dalwaarde vindt ik niet goed geimplementeerd, maar ben nog aan het uitzoeken waar dat fout gaat.

Zit bij jouw alles achter de thuisbatterij of sommige zaken ook nog ervoor?

[ Voor 20% gewijzigd door Dapdodo op 07-01-2026 20:50 . Reden: nummers fase niet goed ]


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Wimhaw schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:10:
[...]

PAS OP!!!! kan Fishing zijn, want ik zie nergens een officiele AlphaESS verwijzing.
Verwacht dat zo'n actie oop op de site van AplaESS zou staan.
Ik kan hier nergens iets over zo 123 terugvinden.
https://www.alphaess.nl/
je hebt helemaal gelijk te twijfelen. dat had ik ook, dus heb ik even doorgezocht en kwam op de "officiele" alphaess.nl groep uit. vandaar: https://www.facebook.com/...hcuTRN5VPW5kRxpJWNCSnjzNl

(en sowieso zijn socials sneller dan de officiele websites tegenwoordig )


Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/611173030_122147614838731162_3431763860958331313_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=i6CG1815ALMQ7kNvwFGP41A&_nc_oc=AdlSMD5ttEXs66Xwbof_huu8bLkYt7Zhy6iZYpgw3bvtbGprj41CFAcH8fyKAYOQHWE&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&_nc_gid=SI0JqIHw5PlcqX9270UTeA&oh=00_AfqAOuSCY_x4K0oVgfUpEHyZKhBHAUMp7oDW3upQ7rmChw&oe=696D34D3

Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/611729444_122147614826731162_2104116301228517284_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=diPkRAhjP6oQ7kNvwGR_6i5&_nc_oc=Adk4p_axh9xqkIEzBco_XV0YQ0ot_LPNl7cMge7Pu9DEmojC1hWsAzHndy1n5dYvcGE&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&_nc_gid=_7UKsQWkqLMKWUORPa8CsQ&oh=00_AfoQ0pQKydoqSWisxLPb2gJEidNMYXKR6NN5imPX2pfI0g&oe=696D509C
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/612474880_122147614934731162_2674586808426768764_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=T_dBmp0pV5QQ7kNvwE50IhV&_nc_oc=AdlGw4FWfIW0CZu_c1hT90u9B146feyqHfK9WrjKTO7r77sYtIqn8RPQKprx3z9JvDc&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&_nc_gid=4HbHjKQQrxdtkUH-zrHf4w&oh=00_Afq_UTGtVNb8R2QG_5T3qD_MQv5qolBkd_xsCDzdvaZFSQ&oe=696D5780
Afbeeldingslocatie: https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/608904039_122147614928731162_2790578374681747204_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=Z0qmVOt48dUQ7kNvwHatY0j&_nc_oc=Adme5N5RFmjaMldMpvCLR3qi5H9DPX5GctQfc4FHxUvdJzWQ70CwzhpZCtRkj6gKaTw&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-ams2-1.xx&_nc_gid=j6C8uODsszzQAbbfmS2qfg&oh=00_Afo76OJmeGdssSonC-YT6h6nL2vIxX6Tu28UosH9M5RHmA&oe=696D5523

[ Voor 62% gewijzigd door kmf op 14-01-2026 12:29 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 31-03 20:09
In vervolg op:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/84304654
Er zit blijkbaar toch wel een vervelende bug in, die de functie min of meer onbruikbaar maakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FplQAdcgVPoobrEJdu_kV3pNc38=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BFlTdArPIUAKF9sE2ouxErt0.png?f=user_large
Zie de rode pijl, daardoor wordt de batterij veel te snel leeg getrokken als je piek en dal wat verder uit elkaar liggen. Het is in ieder geval nog niet zo gebruikersvriendelijk, dat instellen en niet meer naar omkijken werkt.

  • Gravelist
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 13:52
Ik heb hier een AlphaESS G3 met een 3.8kwh pack.
Graag zou ik zelf een 2de module eronder plaatsen. Nu hangt mijne aan de muur. Met nog ruimte eronder. Ik zie dat de modules van boven in de muurbeugel hangt. Dien ik nu alles af te breken, dan beginnen met een nieuwe module eronder en dan weer àlles opbouwen. Of is er een andere manier.
2de vraag. Is het makkelijk om die 2de module te koppelen met de bekabeling?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LHoNB3eZ76Yo1PZb47wNfopIaew=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xx7Tr2dHuPnIlKeOdD4LaQwc.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmBkkuEguVVWZ5b9XrjS4pfG7r0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rer5m8Bn3WeBG47x9grBJFiR.jpg?f=fotoalbum_large

  • Bas_De_Beer
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 16-03 20:12
Wij hebben eergisteren de installatie van ons AlphaEss systeem gehad (Smile G3 + 16kWh batterij), hoera! Nu vallen me er een paar dingen op aan de grafiek en ik ben benieuwd hoe jullie dit zien:

We hebben Dynamic Tariff Scheduling aan staan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3VFRM0CwxK-OH0RXVsSYfs3Jj5M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/R3H9vpwCcL1AUG47CdNMtFXB.png?f=fotoalbum_large

- De batterij (BAT/Groen) blijft op 4%, ondanks dat er overtallige zonne energie is, dat zou toch gewoon de batterij in moeten gaan? Nu levert die dat terug aan de grid.
- De "cut off SOC" voor discharging staat op 20%, maar hij gaat in de ochtend gewoon naar 4%
- Er staat dat we gebruik maken van VPP, maar we zitten nu nog bij tibber die deze functionaliteit niet aanbied, zou daar iets mis kunnen gaan?

We hebben de vraag uitstaan bij AlphaEss maar ben benieuwd of dit in de lijn van verwachtingen ligt of er echt ergens iets fout gaan

  • jsiegmund
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 10:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vvXH3xEGCP0rNiXJLEdvAjvMi2s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j1AgPBi2WmdShHzciQRv2UAl.jpg?f=fotoalbum_large

Dat is bovenstaand. Je bepaalt de boven en ondergrens zelf op basis van percentages. Vervolgens kun je instellen wat hij in die verschillende ranges moet doen:
- Laden, met een gespecificeerd aantal watt
- Ontladen, met een gespecificeerd aantal watt
- "Niks", wat dan weer combineert met de modus om je verbruik op nul te houden

De ontladen optie gebruik ik zelf niet momenteel, dus hij laadt onder een bepaald percentage, effectief op de goedkope momenten. En daarbuiten zorgt hij ervoor dat mijn verbruik nul blijft. De nadelen van deze strategie: hij laadt soms niet op de daadwerkelijk goedkoopste momenten, maar al eerder. En de accu gaat lang niet altijd leeg, of is soms te snel leeg waardoor je op de dure momenten alsnog stroom moet gebruiken of uiteindelijk goedkoop geladen stroom niet hebt teruggegeven aan het net (dat vind ik niet zo'n ramp).

Ik combineer dit met een laadschema voor de auto waardoor die alleen 's nachts laadt. 9 vd 10 keer is dat ook het moment waarom de stroom goedkoop is, daarmee voorkom je dan dat je met het laden van een auto de batterij direct helemaal leegtrekt. Het valt niet altijd perfect samen, meestal wel.

Je ziet dat ik het percentage van de ondergrens op 44% heb staan, dat stel ik soms bij. Zoals je in de screenshot ziet is het vandaag perfect, hij laadt nu op het goedkope moment 's middags even snel bij om op die manier de avondpiek weer goed op te kunnen vangen. In hoeverre dat dit goed uitkomt hangt natuurlijk van de dynamische prijzen af.

[ Voor 10% gewijzigd door jsiegmund op 13-02-2026 13:36 ]


  • Tesio
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 26-03 12:21
Welke van de twee is juist? Voeding nood-module via de groepenkast in de garage, of moet deze direct zonder afsplitsing vanuit de hoofdgroepenkast in de meterkast? Bedankt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Z2ZiD0C2l99Wj8NjD13aOUKPm4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SEM4RydvFJxD8pAq4IAyT1iR.jpg?f=fotoalbum_large

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
omdat het vandaag volgens de forecast er weer wat meer opwek zal zijn en de resultaten van Frank bedroevend is de afgelopen maanden en het nu toch bijna eind van de maand is, heb ik mijn AlphaESS maar ontkoppeld om te testen of de standaard werking van de Alpha evt icm HA aansturing ook ok gaat.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/1pRMCdB/Schermafbeelding-2026-02-23-123516.png

tot nu toe wel positief dat de Alpha "logisch" reageert.
iemand anders de Alpha aangesloten op Predbat om het geheel zelf te EMSen? https://springfall2008.github.io/batpred/

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Juan
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 31-03 21:24
Hi,

Ik ben nieuw in de dit draadje, en wist niet dat er een apart topic was

Ik heb de volgende installatie

3x SMILE-G3-T4-INV 3,8Kw
met 10x450 wp panelen uit 2024
en 7x250 wp panelen uit 2013 met SMA Sunny boy omvormer

De alpha omgeving/omvormer telt netjes het vermogen op van beide installaties, ook het overschot uit de oude installatie uit 2013 word opgeslagen in de batterij.

Echter heb ik een paar vragen.

1.
Omdat de 2 PV installaties aan elkaar gekoppeld zijn, is dan de SMA omvormer dan nog wel nodig?
Maw. kan die AlphaEss omvormer ook de oude installatie aansturen, mocht de Sunny Boy stuk gaan (deze is dus inmiddels 13 jaar oud)

2.
UPS/Backup functie.
Wat gebeurd er als de stroom uitvalt, neemt de AlphaEss installatie de stroom voorziening over? (zij het beperkt?)
Ik heb geen backup box, maar er is wel een UPS schuifje in de app
Want als ik 10kw in de batterij heb zitten, en de stroom valt uit, word die 10kw in de batterij niet gebruikt?
Die backup box, duur grapje?
En is dat zelf aan te sluiten?

3.
Ik gebruik HomeWizzard, is er een mogelijkheid om de omvormer/installatie in die app te krijgen?
De SMA kon ik daar in toevoegen.

4.
De app heeft sinds een paar maanden een grafische fluke
- Ios 26
- Laatste versie AlphaEss App

Zien jullie dit gedrag ook?
Beeld is voor enkele seconde half, voor dat de app laadt.(dit was nooit een probleem) en ook even 0% info
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S3SOfavZ8tkGj6r3toYLypBDitw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8MOn4HQA77Jm1CwEWzR0N4ph.png?f=fotoalbum_large
Dit verzoek is ook bij Solshare uitgezet.
Mijn ervaring met SolShare is overigens redelijk positief.
Met de installateur tevens erg slecht (was proefkonijn, en bijna 1 jaar zitten klooien voor het helemaal goed werkte)

4.
Door het gedoe met de installateur, hebben we in het begin gehad, dat automaten in de (afgesloten) batterijen zelf op Off gingen. Terwijl de installateur beweerde dat dit nooit vanzelf zou gaan (vermoedelijke oorzaak zaken verkeerd aangesloten, met ?kortsluiting? als gevolg, en de automaat (door aardlek) uit?)
Uiteindelijk waren zaken ook verkeerd aangesloten (door onkunde, en onvoldoende kennis bij de monteurs)
Kan het zo zijn, dat de automaten zelf (door wat voor reden dan ook) op Off gaan?
Dit is 2x gebeurd, en was ik niet blij mee, aangezien de kappen met die fijne torx schroeven gemonteerd zijn, en erg lastig weer terug te plaatsen.

Veel vragen, en heb dit draadje doorgelezen, maar vind volgensmij geen antwoord op mijn vragen (backup box deels, maar kom er niet helemaal uit)

Vertrouwen is goed, controle nog beter


  • SaaX
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11:28
@Innomine the most important thing you'll need is the backup port plug:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3OqeLPRKA7ZhDReh4jZRPDSnDZs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/LwiaaXF3aA0crGXWLTT4EbUM.png?f=user_large

  • Juan
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 31-03 21:24
@SaaX
Found it

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSsXjsOGPBJmQvzv0MigRVljoTs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PrhlC5jVwVxahmDiUBqhZt8l.jpg?f=fotoalbum_large

But where to put/connect it on the battery?

And how use a normal powercord in that case?
Like this

https://www.allekabels.nl...2big2MEAQYASABEgIpZPD_BwE

Vertrouwen is goed, controle nog beter


  • pbleijsw
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09:45
Dapdodo schreef op zaterdag 28 februari 2026 @ 11:44:
[...]

Even stapje terug RTFM.
Die stekker komt op de Alpha ESS zit naast de voeding van grid zover ik kan zien. Die gaat naar een automaat/subverdeler en dan pas naar WCD's.
PV-verdeler kastje met 30mA aardleks kan voldoen. De uitgang is niet gezekerd en als je teveel vermogen trekt, gaat de Alpha ESS uit.
Dergelijk kastje voldoet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UgiObgv-dViq2XEDIU8qnGdqqhY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CotvXioJt9IcUwkv4nUjJoRo.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WzQHgGoPOz5FQ9Zc42oDuAa5JBc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TQePs6i0QvvzdpLdr6QgQ8hX.png?f=fotoalbum_large

Nibe F2040-8 SMO40. hybride met Atag A244C 7500Wp op Zuiden 2 x Huawei Sun 2000-3KTL-M1


  • HR1985
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 27-03 09:56
Ik heb sinds deze week de set zelf geïnstalleerd. Backupboxplus met Smile G3 T10 en mijn accu's 3*9,3kw zijn nog onderweg.

Als volgt aangesloten:

Hoofdschakelaar groepenkast -> C32 3P+N installatieautomaat met 4mm2 naar grid op de backupbox.

De Load vanuit de backupboxplus met 6mm2 naar de afgaande groepenkast omdat daar dmv peakshaving & pv stroom + 3*25A ca. 40 ampère kan lopen.

De T10 AC & Backup met 4mm2 naar de backupboxplus. Datakabels voor Lan, Meter en BMS gewoon cat6 gebruikt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ia8RmqfaMlr8lKHyNbFHpVYqnto=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z0EDEijWcZitLaCRAt8tinmj.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb een relais geplaatst die bij netuitval een aantal eindgroepen laat uitschakelen zodat de accu straks niet onnodig leeg wordt getrokken door o.a Laadpaal en koelkastje in garage bijvoorbeeld.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_wOl1yfgBoAyV-1C2xC1dRLA5qY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vebOXkbbCEMG5CYnaL6Da5xE.jpg?f=fotoalbum_large

Uiteraard moet ik het nog fatsoeneren. Het geheel komt in mijn meterkast vam 1*1 meter zodat er ook ruimte was voor accu's, waterontharder etc.

[ Voor 55% gewijzigd door HR1985 op 01-03-2026 21:10 . Reden: Aanvulling ]


  • Juan
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 31-03 21:24
Solshare/Alpha heeft er nogal een handje van op eigen houtje te laden of ontladen..

Dit heb ik ook een paar keer gehad, ze doen dat gewoon zonder melden..

Ik heb dit voor het laatst gehad 16 februari. toen bleef deze op 21% hangen, erg vaag.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uRsUbRC4snlB3_oFhVucCZeFOko=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UpREGPbyTR66klCxmh9NZIQS.png?f=fotoalbum_large

Vertrouwen is goed, controle nog beter


  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
WoBoW schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 11:32:
Als je de live informatie in Homey wilt gebruiken en de configuratie wilt laten uitvoeren door EVCC, dan kom je al in de knel ;-). Daarnaast heeft mijn batterij de neiging om zijn instellingen te overschrijven die ik via modbus heb ingesteld, dus dat moet dan even handmatig vanaf de laptop.
oh, homey. gelukkig gebruik ik Home assistant, dankzij de integrate van @SaaX heb ik live info EN commandmogelijkheden in 1.

Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/mCQjw5j1/Schermafbeelding-2026-03-04-114558.png Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/cKXh7xKF/Schermafbeelding-2026-03-04-114542.png

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Louwke
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 13:44
Ik zit met een issue denk ik, hoe groot geen idee. Maar de nummers lijken niet te kloppen.
Zo laad mijn auto nu op met 11kwh, laad de accu op met 5kwh en leveren de zonnepanelen ongeveer 4kwh. Al met al zou dat een net verbruik moeten zijn van ongeveer 12kwh. Alleen app geeft aan 500wh verbruik. Erg apart terwijl homewizard via de p1 poort 13kwh geeft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SJOxEqWFcLfOWx9olJsYvb17Dyw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wWsKkQM4C9eDKmi1c3SxKze5.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5scGDZWfuPVuWqLZPXqxGrKav18=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KZclrRngETxnU7WJb2Zz6w5t.png?f=fotoalbum_large

Iemand enig idee waar ik dit zou kunnen zoeken? Net als of de ct waardes gewoon verkeerd ingelezen worden of zo.

Untappd: Louwke80


  • Louwke
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 13:44
Hier nog een plaatje van vandaag wat me opvalt is het volgende:
Belasting volgt Solar netjes, oftewel ik lever terug lijkt me dan.
Echter tijdens het opladen met 5Kwh dropt de belasting naar 0, dit geval betekend dat dan de zonnenergie de accu in gaat, lijkt me ook te kloppen. Maar ik mis dan nog steeds 1Kwh.
Al met al lijkt hier de Solar goed aangesloten te zitten en de belasting wordt goed weergegeven.
Alleen de Netafname lijkt me niet te kloppen. Maar wat is dit? Zijn dit de CT's die aan de netload kant zitten? Die had ik gecontroleerd en zitten in de juiste richting aangesloten.
Geen idee of ik het nu verkeerd allemaal lees of niet :) Zeker omdat mijn P1 meter toch echt aangaf dat ik afname had tijdens het laden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6rCD4DY1iG-nuWkQ7dG0Z9wtgus=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DbrF3oVpAVsiSqT5Dwf6yQVA.jpg?f=fotoalbum_large

Untappd: Louwke80


  • Appletower
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 29-03 19:44
Nee, alles gaat eerst richting de Backup Box Plus @d_marf : grid, panelen (via Enphase is dat ook een reguliere stroomkabel), en dan terug het huis in. Dus als de stroom uitvalt, blijft het huis gewoon "draaien". Alleen loopt de batterij natuurlijk langzaam leeg. En juist dat wil ik voorkomen door het Enphase systeem, de batterij te voeden moet zonnestroom.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHJBnreSkyqw9c-Z-P9KhTYmZeQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Y5qbQBtf6z56I2lBP0Q5L2hu.png?f=fotoalbum_large

  • kmf
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Appletower schreef op zaterdag 21 maart 2026 @ 16:48:
Nee, alles gaat eerst richting de Backup Box Plus @d_marf : grid, panelen (via Enphase is dat ook een reguliere stroomkabel), en dan terug het huis in. Dus als de stroom uitvalt, blijft het huis gewoon "draaien". Alleen loopt de batterij natuurlijk langzaam leeg. En juist dat wil ik voorkomen door het Enphase systeem, de batterij te voeden moet zonnestroom.

[Afbeelding]
nee, de alpha zal de andere omvormers niet zien, maar er wel van kunnen opladen. maar die pv-omvormers zullen na een reboot weer moeten opkomen en stroom opwekken om het systeem te voeden omdat de alpha de grid levert.. dat had ik een paar maanden terug met mijn solar edge uitgetest.
Afbeeldingslocatie: https://bertha15.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/screenshot-2025-06-13-at-17.24.58-1.png?w=1024

Er zijn wel opmerkingen op facebook van installateurs, dat de alpha niet goed kan reguleren. als de accu's vol zijn, dan kan de alha de frequentie/spaning niet verhogen om de zonne-omvormers te laten uitgaan/terugmoduleren, hierdoor zal blijkbaar de Alpha in storing vallen.

[ Voor 6% gewijzigd door kmf op 22-03-2026 09:54 ]

One thing's certain: the iPad seriously increases toilet time.. tibber uitnodigingscode: bqufpqmp


  • Luckeh
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online

Luckeh

Lucas

sdgs schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:21:
Zijn er anderen die hetzelfde ervaren?
Ja, bij mij is zelfs flink extreem.
Ik heb een T10 (met 40 panelen van 500Wp) en een T6 (met 24 panelen).

De T10 gaat bij mij de afgelopen tijd ver boven de 10kW. Vandaag tikte hij zelfs de 14kW aan voor ruim een half uur. De T6 blijft wel op 6kW piek hangen.

T10:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lxK3_EXvpFT43QN9ggN87wUnBsM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9XTv7wiXzJY1cipiLQHNyA2W.png?f=fotoalbum_large

T6:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5agnRrfVim6kvDNzEKPsYY3XEqk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tUIJ8gRdv5AeqSYKokdwCjCr.png?f=fotoalbum_large

Totaal vermogen T6 & T10:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMm-pTtnaU80A6pqHleqvYDm-2Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pkgZVV0ZS5T0QMFuO6zea5tb.png?f=fotoalbum_large

iRacing Profiel

Pagina: 1