Die aders worden wel geadviseerd door Growatt en zo zit het ook in de meegeleverde kabel, die volgens mij helemaal niet shielded is. Die kabel is ook best lang dus dan zouden ze er toch wel veel meer problemen mee hebben?MuadDib007 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:28:
[...]
Bijzonder, hier gaat hij ook via een patchpaneel via UTP (Cat6A) naar mn omvormer met ongeveer 12 meter kabel alles bij elkaar.
Dat werkt als een zonnetje.
Ik twijfel nu alleen of ik aan de kant van het patchpaneel de stekker niet heb vervangen om te zorgen dat beide signalen over 1 aderpaar gaan ipv via 2 aparte.
Kijkend naar de kleuren (blauw/wit en oranje/wit) gaan beide signalen over een andere ader.
Dat geeft meer kans op interferentie, al zal dat met een S(F)TP kabel minder snel problemen geven.
Wellicht kan dat dit gedrag verklaren.
Thanks voor het aanbod! Ik woon vrij dicht bij de leverancier dus kan gewoon een nieuwe oppikken als ik ze ervan overtuigd heb dat het de meter is, inmiddels heb ik volgens mij al het andere wel uitgesloten dus ik denk dat dat wel moet lukken.MuadDib007 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:30:
[...]
Misschien gewoon een defecte meter?
Dat zou verklaren waarom er al wat kWh op de teller staat.
Ik heb volgens mij nog een 3 fase meter liggen, al is die zonder CT klemmen.
Mocht je eens willen testen of die op zijn minst wel communiceert....
Dan ben je alleen de verzendkosten kwijt, tenzij je hem wilt houden 😉
Ze geven zelf aan dat het wel vaker voorkomt dat er al kWh en verkeerde instellingen op staan, dan is hij vanuit de fabriek getest en niet gereset.
Dag allen,
Vorige maand heb ik een zonnepanelen installatie laten installeren met growat omvormer en 10 kWh batterij. Meer specifiek:
- 10000Wp panelen
- Growatt Hybrid Inverter 3PH MOD 8000TL3-XH(BP)
- Growatt ShineWiLan-X2 Datalogger
- 2x Growatt APX 5.0P-B1
- Growatt APX 98034-P2
Echter maak ik me wel zorgen over het zelfverbruik van de batterij/omvormer. Deze blijkt +/- 275W te zijn.
Ik heb dit s' nachts getest door alle zekeringen in de woning af te sluiten om zeker te zijn dat er geen verbruikers zijn, op de zekering van de installatie zelf na. In deze situatie ontlaad de batterij zichzelf aan +/-275W. (of 2.2kWh over een nacht van 8 uur)
Op deze manier is het syteem gemiddeld over 24h zelf de grootste verbruiker van het huis.
De installateur zelf hieft hier tot nocht toe geen oplossing voor gevonden ondanks dat ik dit reeds een maand geleden heb doorgegeven en zegt dat het probleem bij Growatt zelf zit.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Vorige maand heb ik een zonnepanelen installatie laten installeren met growat omvormer en 10 kWh batterij. Meer specifiek:
- 10000Wp panelen
- Growatt Hybrid Inverter 3PH MOD 8000TL3-XH(BP)
- Growatt ShineWiLan-X2 Datalogger
- 2x Growatt APX 5.0P-B1
- Growatt APX 98034-P2
Echter maak ik me wel zorgen over het zelfverbruik van de batterij/omvormer. Deze blijkt +/- 275W te zijn.
Ik heb dit s' nachts getest door alle zekeringen in de woning af te sluiten om zeker te zijn dat er geen verbruikers zijn, op de zekering van de installatie zelf na. In deze situatie ontlaad de batterij zichzelf aan +/-275W. (of 2.2kWh over een nacht van 8 uur)
Op deze manier is het syteem gemiddeld over 24h zelf de grootste verbruiker van het huis.
De installateur zelf hieft hier tot nocht toe geen oplossing voor gevonden ondanks dat ik dit reeds een maand geleden heb doorgegeven en zegt dat het probleem bij Growatt zelf zit.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Growatt zegt hier zelf overigens het volgende over:Guust Flater schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 19:00:
[...]
De smartmeter heeft geen Growatt firmware. De meters werken "gewoon"met het MODbus protocol. Daarom is een firmware update niet nodig en ook niet mogelijk. Dat het de Growatt versie is, betekend alleen maar dat alle settings al goed staan om met Growatt omvormers te werken.
Om de rest te updaten via Shinetools heb je inderdaad een installateursaccount nodig. Die kun je zo bij Growatt aanvragen.
Ze zijn het een en ander aan het checken nu.If this meter was not sold by an authorized Growatt partner, it indicates it is not a Growatt-rebranded meter. This could lead to communication protocol incompatibility with the inverter, resulting in Error 401.
Als je in dit topic zoekt / leest kom je mijn ervaringen tegen met sluipverbruik.eboks schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 18:49:
Dag allen,
Vorige maand heb ik een zonnepanelen installatie laten installeren met growat omvormer en 10 kWh batterij. Meer specifiek:
- 10000Wp panelen
- Growatt Hybrid Inverter 3PH MOD 8000TL3-XH(BP)
- Growatt ShineWiLan-X2 Datalogger
- 2x Growatt APX 5.0P-B1
- Growatt APX 98034-P2
Echter maak ik me wel zorgen over het zelfverbruik van de batterij/omvormer. Deze blijkt +/- 275W te zijn.
Ik heb dit s' nachts getest door alle zekeringen in de woning af te sluiten om zeker te zijn dat er geen verbruikers zijn, op de zekering van de installatie zelf na. In deze situatie ontlaad de batterij zichzelf aan +/-275W. (of 2.2kWh over een nacht van 8 uur)
Op deze manier is het syteem gemiddeld over 24h zelf de grootste verbruiker van het huis.
De installateur zelf hieft hier tot nocht toe geen oplossing voor gevonden ondanks dat ik dit reeds een maand geleden heb doorgegeven en zegt dat het probleem bij Growatt zelf zit.
Alvast bedankt voor jullie feedback.
Deels is dit by design (onderdelen die actief zijn gebruiken nu eenmaal energie) en deels kan er nog wat geoptimaliseerd worden. (Sluipverbruik als batterij idle is).
Ik ben ik af wachting van een firmware update die de SoC creep zoals ik het noem (laadstroom op 0% maar batterijen laden langzaam op) moet oplossen.
Als mijn batterij op een stabiele SoC wordt gehouden gebruikt mijn systeem "slechts" 90 watt aan sluipverbruik (30 kWh met 10 kW inverter)
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
Bedankt voor de info. Ik ben al even door het forum gegaan door je vorige ervaringen. Ter verduidelijking, wanneer je 'sluipverbruik' zegt, bedoel je dan het verbruik van het systeem wanneer de batterij leeg is (op 10% bij mij) en er geen opbrengst is van de panelen? Of bedoel je het verbruik wanneer de batterij (half)vol is maar er geen grote verbruikers in het huis aanstaan. (in mijn geval is mijn verbruik wanneer er niemand thuis is of s nachts rond de 20W vb.)MuadDib007 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:55:
[...]
Als je in dit topic zoekt / leest kom je mijn ervaringen tegen met sluipverbruik.
Deels is dit by design (onderdelen die actief zijn gebruiken nu eenmaal energie) en deels kan er nog wat geoptimaliseerd worden. (Sluipverbruik als batterij idle is).
Ik ben ik af wachting van een firmware update die de SoC creep zoals ik het noem (laadstroom op 0% maar batterijen laden langzaam op) moet oplossen.
Als mijn batterij op een stabiele SoC wordt gehouden gebruikt mijn systeem "slechts" 90 watt aan sluipverbruik (30 kWh met 10 kW inverter)
En wat bedoel je precies met op een stabiele SoC houden? Is dit een bepaalde instelling die aangepast moet worden?
Alvast merci!
Alvast sorry als het uiteindelijk een onsamenhangend verhaal is geworden, ik heb geprobeerd eea uit te typen maar er kwamen gaandeweg bij mij ook nieuwe inzichten / andere manieren om zaken te verwoorden naar boven.....
Sluipverbruik zie ik als energie die verloren gaat in het systeem om het systeem te laten functioneren.
Growatt heeft 2 verschillende cijfers en benamingen voor verbruik van het systeem zelf, zie daarvoor de volgende post: MuadDib007 in "Het Growatt topic"
Ik neem aan dat de cijfers bij Running without load van toepassing zijn indien het systeem actief is en daarbij de batterijen laadt/ontlaadt
Indien de batterijen op een stabiele SoC gehouden worden lijkt me dat vanuit het perspectief van de batterijen tellen als "Standby" terwijl de inverter en BMS uiteraard nog steeds "Running without Load" zijn
In mijn situatie gebruik ik de setup niet voor maximaliseren zelfconsumptie of nul op de meter.
Het systeem wordt ingezet voor handel op de onbalansmarkt.
Als mijn systeem in zelfconsumptie staat (En dat is even geleden dus ik heb geen recente cijfers over hoe dat met recentere firmwareversies is) kan ik je alleen vertellen dat de RTE (Efficiency van stroom de batterij in vanaf de zonnepanelen, tot en met het weer zelf gebruiken van deze opgeslagen stroom) in die maanden uit kwam op slechts 70-75%.
Wat mij betreft is alles wat verlies is geweest in die tijd sluipverbruik, dus 25-30% van de opgewekte energie die direct de batterij in is gegaan.
Sinds oktober 2024 ben ik actief gaan handelen met de batterij.
Daarbij wordt de batterij tussen laadt en ontlaadt commando's soort van standby gezet.
In die staat blijft de SoC van je batterij gelijk en gaat je zonnestroom direct het net op indien er productie is.
Hierdoor liep de efficiency op tot gemiddeld zo'n 87%.
In mei 2025 heb ik de zonnepanelen ontkoppeld van de hybride omvormer, hybride omvormer van capaciteit vergroot en een losse omvormer voor de PV aangesloten omdat ten tijde van hoge zoninstraling en ontlading van de batterij, de pv opwek het ontladen van de batterij af kneep.
Aangezien je bij onbalans wordt afgerekend op de veranderingen aan de SoC liep ik hiermee enerzijds geld mis (Ontlaadsnelheid beperkt) en aan de andere kant ook (Oplaadsnelheid liep ipv tot 10 kWh op tot 15 kWh en daar stikte Frank Energie weer in door melding te maken van "onrealistische handelsvolumes").
Sinds mei 2025 zit ik nu met een RTE van de batterijen van 102%-110% maar sindsdien zie ik dat zodra mijn systeem idle is (Batterij is ergens tussen de 10 en 100%, er wordt niet geladen of ontladen) dat de omvormer al snel 300-400 watt gebruikt vanuit mijn aansluiting waarvan er effectief 100-150 watt de batterij in gaat.
Ik weet zeker dat dit kleine deel de batterij in gaat omdat ik in metingen zie dat de SoC van de batterijen langzaam op loopt, en de snelheid waarmee komt naar mijn idee redelijk overeen met het vermogen waarmee geladen wordt.
Maar de rest (200-250 watt) verdampt dus als sluipverbruik.
Indien echter mijn batterij vol is, of dat ik via de ShinePhone app / Modbus de omvormer opdracht geef om de SoC bijvoorbeeld op 80% te houden, dan zie ik dat zodra het systeem op deze gewenste SoC is nog maar 90 watt aan sluipverbruik door de omvormer.
Daardoor is mijn theorie:
Indien het batterijsysteem actief gebruikt wordt (Accu wordt geladen/ontladen constant al naar gelang PV opbrengst of behoefte energie vanuit de woning / laadt of ontlaadtcommandos'vanuit onbalanshandel) dan is alles actief en heb je dus het maximale sluipverbruik waarvan ik in een eerdere post de cijfers heb gedeeld zoals die volgens Growatt zijn gedefinieerd.
Kun je het batterijsysteem echter in rust plaatsen tussen deze momenten, wat voor onbalanshandel er nogal wat zijn, dan zou er veel minder sluipverbruik plaatsvinden.
Als ik jou was zou ik zeker een case openen bij Growatt zodat ook jou verhaal duidelijk wordt.
M.i. heeft Growatt een te hoog "standby verbruik".
Zeker omdat jij slechts 2 batterij modules hebt, dan zou dat minstens 100 watt lager uit moeten pakken dan in mijn installatie.
Het lijkt er op dat Growatt meer geschikt is voor onbalanshandel / epex handel dan daadwerkelijk maximaliseren van zelfverbruik wegens de hoge verliezen / standby verbruik.
Ik zou wel eens ervaringen willen lezen van mensen met andere merken systemem (Solaredge o.i.d.) en de verbruikscijfers voor en na willen lezen om te zien of die systemen daadwerkelijk geen last hebben van soortgelijke hoge sluipverbruiken.
Hierbij een screenshot van een excel sheet dat ik heb gemaakt om eea in kaart te brengen qua energiegebruik in mijn huis (En Growatt er mee te schoppen), daar zie je heel goed dat de energiestromen verplaatst zijn binnen mijn huis, maar vooral slechter zijn geworden sinds ik de omvormers gescheiden heb tussen batterijsysteem en PV.
Helaas heb ik niet bijgehouden op welke momenten welke firmware versies aangewezig zijn geweest waardoor niet te achterhalen is hoeveel invloed de firmware versie heeft.
Volgens mij is mijn oude 7 Kw systeem tot versie 0010 van inverter gekomen en slechts tot versie 4 van de batterij.
Met de 10 Kw inverter is de inverter snel naar 0012 gezet en uiteindelijk naar 0014 en de batterij via 5 naar 9 gegaan.
/f/image/AL18npFey36gnt1si7cH7nIg.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb in de diverse kolommen met Corr. geprobeerd de cijfers van het systeem terug te rekenen naar een wat als de efficiency van de batterijen op 86% zou zijn gekomen (Dus minder batterij ontlading want verlies, minder huisverbruik).
Maar zelfs dan zijn mijn verbruikscijfers echt mega omhoog geschoten sinds het gebruiken van 2 gescheiden omvormer wat Growatt echt nog moet fixen
Als je ergens vragen over hebt geef ik graag een toelichting
Sluipverbruik zie ik als energie die verloren gaat in het systeem om het systeem te laten functioneren.
Growatt heeft 2 verschillende cijfers en benamingen voor verbruik van het systeem zelf, zie daarvoor de volgende post: MuadDib007 in "Het Growatt topic"
Ik neem aan dat de cijfers bij Running without load van toepassing zijn indien het systeem actief is en daarbij de batterijen laadt/ontlaadt
Indien de batterijen op een stabiele SoC gehouden worden lijkt me dat vanuit het perspectief van de batterijen tellen als "Standby" terwijl de inverter en BMS uiteraard nog steeds "Running without Load" zijn
In mijn situatie gebruik ik de setup niet voor maximaliseren zelfconsumptie of nul op de meter.
Het systeem wordt ingezet voor handel op de onbalansmarkt.
Als mijn systeem in zelfconsumptie staat (En dat is even geleden dus ik heb geen recente cijfers over hoe dat met recentere firmwareversies is) kan ik je alleen vertellen dat de RTE (Efficiency van stroom de batterij in vanaf de zonnepanelen, tot en met het weer zelf gebruiken van deze opgeslagen stroom) in die maanden uit kwam op slechts 70-75%.
Wat mij betreft is alles wat verlies is geweest in die tijd sluipverbruik, dus 25-30% van de opgewekte energie die direct de batterij in is gegaan.
Sinds oktober 2024 ben ik actief gaan handelen met de batterij.
Daarbij wordt de batterij tussen laadt en ontlaadt commando's soort van standby gezet.
In die staat blijft de SoC van je batterij gelijk en gaat je zonnestroom direct het net op indien er productie is.
Hierdoor liep de efficiency op tot gemiddeld zo'n 87%.
In mei 2025 heb ik de zonnepanelen ontkoppeld van de hybride omvormer, hybride omvormer van capaciteit vergroot en een losse omvormer voor de PV aangesloten omdat ten tijde van hoge zoninstraling en ontlading van de batterij, de pv opwek het ontladen van de batterij af kneep.
Aangezien je bij onbalans wordt afgerekend op de veranderingen aan de SoC liep ik hiermee enerzijds geld mis (Ontlaadsnelheid beperkt) en aan de andere kant ook (Oplaadsnelheid liep ipv tot 10 kWh op tot 15 kWh en daar stikte Frank Energie weer in door melding te maken van "onrealistische handelsvolumes").
Sinds mei 2025 zit ik nu met een RTE van de batterijen van 102%-110% maar sindsdien zie ik dat zodra mijn systeem idle is (Batterij is ergens tussen de 10 en 100%, er wordt niet geladen of ontladen) dat de omvormer al snel 300-400 watt gebruikt vanuit mijn aansluiting waarvan er effectief 100-150 watt de batterij in gaat.
Ik weet zeker dat dit kleine deel de batterij in gaat omdat ik in metingen zie dat de SoC van de batterijen langzaam op loopt, en de snelheid waarmee komt naar mijn idee redelijk overeen met het vermogen waarmee geladen wordt.
Maar de rest (200-250 watt) verdampt dus als sluipverbruik.
Indien echter mijn batterij vol is, of dat ik via de ShinePhone app / Modbus de omvormer opdracht geef om de SoC bijvoorbeeld op 80% te houden, dan zie ik dat zodra het systeem op deze gewenste SoC is nog maar 90 watt aan sluipverbruik door de omvormer.
Daardoor is mijn theorie:
Indien het batterijsysteem actief gebruikt wordt (Accu wordt geladen/ontladen constant al naar gelang PV opbrengst of behoefte energie vanuit de woning / laadt of ontlaadtcommandos'vanuit onbalanshandel) dan is alles actief en heb je dus het maximale sluipverbruik waarvan ik in een eerdere post de cijfers heb gedeeld zoals die volgens Growatt zijn gedefinieerd.
Kun je het batterijsysteem echter in rust plaatsen tussen deze momenten, wat voor onbalanshandel er nogal wat zijn, dan zou er veel minder sluipverbruik plaatsvinden.
Als ik jou was zou ik zeker een case openen bij Growatt zodat ook jou verhaal duidelijk wordt.
M.i. heeft Growatt een te hoog "standby verbruik".
Zeker omdat jij slechts 2 batterij modules hebt, dan zou dat minstens 100 watt lager uit moeten pakken dan in mijn installatie.
Het lijkt er op dat Growatt meer geschikt is voor onbalanshandel / epex handel dan daadwerkelijk maximaliseren van zelfverbruik wegens de hoge verliezen / standby verbruik.
Ik zou wel eens ervaringen willen lezen van mensen met andere merken systemem (Solaredge o.i.d.) en de verbruikscijfers voor en na willen lezen om te zien of die systemen daadwerkelijk geen last hebben van soortgelijke hoge sluipverbruiken.
Hierbij een screenshot van een excel sheet dat ik heb gemaakt om eea in kaart te brengen qua energiegebruik in mijn huis (En Growatt er mee te schoppen), daar zie je heel goed dat de energiestromen verplaatst zijn binnen mijn huis, maar vooral slechter zijn geworden sinds ik de omvormers gescheiden heb tussen batterijsysteem en PV.
Helaas heb ik niet bijgehouden op welke momenten welke firmware versies aangewezig zijn geweest waardoor niet te achterhalen is hoeveel invloed de firmware versie heeft.
Volgens mij is mijn oude 7 Kw systeem tot versie 0010 van inverter gekomen en slechts tot versie 4 van de batterij.
Met de 10 Kw inverter is de inverter snel naar 0012 gezet en uiteindelijk naar 0014 en de batterij via 5 naar 9 gegaan.
/f/image/AL18npFey36gnt1si7cH7nIg.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb in de diverse kolommen met Corr. geprobeerd de cijfers van het systeem terug te rekenen naar een wat als de efficiency van de batterijen op 86% zou zijn gekomen (Dus minder batterij ontlading want verlies, minder huisverbruik).
Maar zelfs dan zijn mijn verbruikscijfers echt mega omhoog geschoten sinds het gebruiken van 2 gescheiden omvormer wat Growatt echt nog moet fixen
Als je ergens vragen over hebt geef ik graag een toelichting
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
Goed om te weten!Sebastiaan88 schreef op zondag 14 september 2025 @ 10:34:
[...]
Ik denk dat ik het gevonden heb, voor specifiek de MIN serie geven ze een andere BMS module (APX 55027-P0 ) aan die dan denk ik geen Battery Neutral nodig heeft, als je de APX installatie handleiding hebt zie je daar ook verschil tussen MIN 2.5-6k omvormer schema (geen neutraal) en de MOD / MID versie (wel neutral kabel). Iemand in de praktijk ervaring met een MIN omvormer en APX pakket?
Keuze schema van Growatt zelf: https://cdn.estg.eu/p/9/3...TION_QUICK_CHECK_LIST.pdf
Omdat ik een MIN 3000TL-XH omvormer heb, is het duidelijk dat ik een APX 55027-P0 BMS nodig heb + SPM-C of SPM-CT-E (hoewel ik de teruglever data al in Home Assistant heb). Een Backup box (SYN 50-XH-10) is nice to have, maar ik hoef niet zelfvoorzienend te zijn.
Kan iemand bevestigen dat ik ook niet-Growatt-APX5.0P-B1-batterijen van 5~30kWh aan deze BMS kan hangen, zolang ze maar een Operating voltage range van 330-450V (nominaal 385V) hebben?