• firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 10:19
Ik kreeg met de smartstuff P1-modbus dongle met de Eastron SDM630 firmware geen goede waardes door, enorme uitschieters steeds. Nu de CHINT DTSU666 met adres 4 erop gezet, en dat lijkt beter te werken.

De 2e omvormer, een Growatt MIC2000, heb ik even geknepen zodat deze max 400W levert en ik makkelijker kan zien of de grote omvormer (MOD5000TL3-X) goed meeschakelt met het verbruik in huis.

Blauw = output omvormer
Geel = P1 meter

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JupDnykZjN8mES68YUixe4s4nH0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/elViML4TXzXqWK7uLzWX0wfm.png?f=fotoalbum_large

  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Nu online
Robino schreef op maandag 17 maart 2025 @ 16:53:
@Edzardk had je de Smart Scheduling Mode van Growatt toevallig al gezien?
https://cdn.growatt.com/p...t%20Scheduling%20Mode.pdf

Ik vind dit zelf zeer interessant, maar ik loop aan tegen het feit dat Growatt geen P1-meter aanbiedt.
Ik kwam dit zelf ook al tegen in de portal van m'n omvormer, even kijken hoe de contracten er in 2027 uit gaan zien, maar denk dat ik dan ook maar over ga op dynamisch icm smart scheduling.
Moet me wel nog is gaan verdiepen hoe het zit met tax en andere bijkomende kosten, maar vanmiddag zou de omvormer dan al automatisch stoppen met leveren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9M0oBEnogfy8eFB8B0VBn2vOnNM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RQecxLkcQQvGhMzqq25Qthwd.png?f=fotoalbum_large

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • MikeyMike-nl
  • Registratie: Juli 2008
  • Laatst online: 29-03 21:13
@Tinusvolkel
Dankjewel voor de info, ik was niet van plan de micro omvormers er tussen uit te halen en laden via de Grid/AC zou dus in mijn geval het plan zijn en zo te horen moet dat dus werken.
Eigenlijk heb ik nog een additionele vraag waarbij o.a. de backupbox een rol speelt, ik zit namelijk met een gesplitste groepenkast en als ik de installatie schema/tekeningen kijk dan wordt het lastig om de backupbox bij de meterkast te plaatsen waar de hoofdaansluiting zit én deze bij de MOD 10tl3-xh voor de accus want deze zou dan in de garage komen ca 25 meter verderop. (Hier zit een extra meterkast waar de PV op zit en de Accus bij moeten komen, deze meterkast zit vervolgens met een kabel naar de meterkast in de woning waar de hoofdaansluiting zit).

Want daar beginnen mijn volgende vraagtekens en tot op heden heb ik nog niet een goede manual gevonden van de backupbox, misschien dat jij hier al een beetje ingedoken bent?
Volgens mij zou dit een installatie plaatje moeten zijn voor een backupbox (syn box is zelfde volgens mij).
Begrijp ik het goed aan de tekening te zien dat je de hele binnenkomst van de hoofdaansluiting omlegt (GRID) naar de backupbox en daaruit weer terug naar je groepenkast (LOAD) gaat? Dit klinkt mij wel het meest logisch, alleen loop ik dan tegen aan dat bij mij de INVERTER in/uitgang op het plaatje dan niet direct de omvormer zit maar dat die via een groep naar de garage meterkast loopt waar dan ook de PV op zit.
Zou dit dan gewoon kunnen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i9YJtXNlxsIPNSRef2Odv8pfhLg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zsGpilUNGdJ5YYLsoqEVTS2j.png?f=user_large

ps. ook die RS485 zou dan 25 meter tussen zitten, kan ik dit over de aders van een netwerkkabel gooien of zijn hier ethernet/wifi oplossingen voor? (want garage ligt gewoon CAT6 ethernet en Wifi Access Point)

  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Nu online
firecaps30 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:03:
[...]


Hoeveel kWh accu heb je, en hoe bevalt het? Ben ook wel benieuwd naar wat het je gekost heeft als je dat wil delen.

Ben op dit moment aan het nadenken over uitbreiding opwek en aanschaf accu. Dan een MOD8000TL3-XH (BP) met APX accu.
Heb nu 5kWh maar wil voordat het salderen eraf gaat nog een 5kWh bij kopen.
Maar zet hem maar af en toe een keer aan omdat ik nu nog een prima contract heb en kan nog salderen, dan vind ik het krom om kW rond te pompen en daardoor dus verliezen heb.
Heb hem een jaar geleden zelf geïnstalleerd en toen was het plan van het kabinet er nog om al vroeger te beginnen met afbouwen. Maar nu ga ik hem denk ik pas echt gebruiken in 2027.

Ik heb hem tegelijk aangeschaft met 20x430wp panelen en dan zou het aldus mijn leverancier btw vrij zijn, maar achter twijfel ik of dit wel zo is.
Was totaal €8000 kwijt voor alles ( accu, panelen, kabels, omvormer, montagemateriaal ) maar heb wel alles zelf gedaan.

Maar als het aan staat doet hij wat hij moet doen :)
Echt geëxperimenteerd met zero teruglevering of acteren op dynamische contracten heb ik nog niet gedaan.

Edit: heb nog wat foto’s gevonden van tijdens het installeren
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0fJ6ZbsqKQh4zB6SIuB2NzU3L28=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hDyAAbrhmNpgnuJZQ4drIqYO.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wWTcG4CFh2NVVuiKYNcFMkQHNZI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lmh61CD1zBWMCUvlE9Ded6Xn.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D8QS_3qSbqdXKTkxqExFDLiWK2Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mL0hhnwyebjIo1i54ZXTQ08c.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door Tinusvolkel op 18-03-2025 20:34 ]

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • Dartlink
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18:06
The Source schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 15:55:
Ik heb een Growatt MOD 4000TL3-XH met 2 strings, 8 panelen O en 8 panelen W.
Via de datalogger kan ik online data uitlezen echter zie ik geen optie om de opgewekte energie per string af te beelden. Ook krijg ik deze data niet in HA binnen.

Heeft iemand idee of dit per string is uit te lezen?
Middels Grott is dit mogelijk om het per MPPT/string uit te lezen. Dit heb ik gedaan.

Daarnaast kun je een shinewifi-x stick flashen en dat moet volgens mij ook mogelijk zijn dan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BT7Zge-ohkNi9BlU0zfdZrwfE1Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HK5p1FtcE1FoAqvWx8DgYY57.png?f=fotoalbum_large

  • !309701!
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 26-03 11:23
GerritGekke schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 07:48:
[...]

Goed om te lezen. Daar zal ik mij eens verder in verdiepen. Maak je ook gebruikt van enige sturing naar de omvormer voor de Export limit?
Nee dat doe ik niet. Heb een dynamisch contract bij Tibber en daar heb je geen terugleverboete of iets dergelijks.

Ik weet wel dat het kan. In HA heb ik een dropdown waarmee ik een command richting de omvormer kan schieten (via SolarAssistant op de raspberry Pi) en dat werkt, want ik zag de opbrengst toen ineens naar nul zakken. Je zou redelijk eenvoudig automations kunnen aanmaken (evt via Node-red plugin) met allemaal scenario's.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Xe3kgccL0QJkv9El0vyJb7OiX4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nmjFMhOkEvqmc8pgfbVsqElC.png?f=user_large

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 10:19
Update over mijn probeersel met de Shinemaster4G-X die ik voor een prikkie op Troostwijk heb kunnen kopen.

Heb ook een Eastron SDM630 Modbus v2 kWh meter op de hoofdaansluiting aangesloten. Beide omvormers en de kWh meter heb ik met RS485 op de Shinemaster aangesloten. De vertaling van de UI laat nog wat te wensen over :+

2 omvormers en de meter in de lijst van apparaten. De meter en omvormer zijn ge-daisy-chained naar poort 4 op de Shinemaster.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2dQ3gpldoPX2VoQoVQkqzqbjNd8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iP5lYmGJpXFkqeKGVCypE40A.png?f=fotoalbum_large

Er zijn 2 menu's die iets met zero-export en de meter instellingen doen, daar ben ik nog niet helemaal uit en heb een vraag uit staan bij Growatt. Heb het wel werkend gekregen. Als de hybride omvormer er is met accu kan ik ook de andere menu's in duiken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SHWvxsh4TpX1Zml4BVmAUGuGvhM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BDhJFKnylpzmiUXcAzx1J8vj.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YP96mv_uwa7ZxF0OTQEutvgnM64=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IMQziCcAjRHy8SAj3kp2s5lK.png?f=fotoalbum_large

  • bterstege
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 25-03 09:08
Ik heb de D1 Mini en de TTL-RS485 als volgt aangesloten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gp8fyEXutlqVPJQlzrBGgFnu9eU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bXpm8V5a0qbuj8smWR5bYVKr.png?f=fotoalbum_large

En heb nu de volgende data (o.a.) in HA met ESPHome.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rGeCgy57RAAAIX9K3j8xUstjCFs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DLMl88E5iHeXW3yNd0oF4hon.png?f=fotoalbum_large

Op zich is het best wel vanzelfsprekend. Ik had alleen nog nooit ESPhome gebruikt. Voor mij werkte het beste om binnen HA via de ESPbuilder een nieuwe entiteit te bouwen en de .bin te downloaden en via web.esphome.com op de D1 Mini te zetten.

XBL: bterstege


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Ik ben ook even benieuwd naar de topologie van een Growatt Backup box SYN 50-XH-30.

Zelf heb ik de volgende apparatuur:
Growatt MOD7000TL3-XH-BP (wens om 10K te gaan, geef maar een gil als je de 7K wil overnemen)
Growatt APX 30 kWh batterij
8.3 kWp zonnepanelen met plannen om uit te breiden
Growatt SYN 50-XH-30
Onbalans handelen met BLIQ voor zolang dat interressant is, daarna nog in te vullen afhankelijk van regelgeving etc.

Mijn netaansluiting is momenteel 3*25A.

Uit alle documentatie die ik lees wordt me niet duidelijk hoe eea afgezekerd moet zijn en hoe belangrijk selectiviteit daarbij is.
Volgens mij is voor een huisinstallatie selectiviteit onbelangrijk / zijn geen verplichte regels voor.

Ik neem aan dat van Grid --> SYN Box meer moet dan alleen je hoofdzekering en een hoofdschakelaar? Of is dat voldoende?
En dan van SYN Box --> Inverter je gewone aardlekautomaat met 30 mAh 20A (10K) (of 16A (7K)?
En dan van SYN Box --> Load met 16A max?

Ook hier rijst de twijfel of ik het gehele huis achter de backup wil hebben of alleen de essentials (Server, Koelkast, Vriezer en woonkamer met verlichting).

De opties qua bekabeling zijn eigenlijk bepalend voor mijn keuze.

En is de aardlek vanuit de SYN box naar de omvormer verplicht?
Deze zit al ingebouwd in de omvormer maar wellicht is dit een eis uit de regelgeving in NL?

Ben benieuwd naar jullie inzichten.

Ter illustratie een plaatje gevonden bij Stralendgroen waaruit ik concludeer dat het hele huis op de backup kan draaien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cEd1KJCbEEe6flPWsWpsCliHMK4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/rPifasfATh0PWHVGdSjjuvAE.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 13% gewijzigd door MuadDib007 op 18-04-2025 22:14 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Voor de liefhebbers een foto van de binnenkant van de SYN-XH-30 waar een schema te zien is en de daadwerkelijk geïnstalleerde automaten in het kastje zelf.

Zo te zien zijn dus alle uitvoeren reeds met 40A C karakteristiek gezekerd en de bypass met 63A C karakteristiek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxn_CG-2twfR_gSKFmEFNgZ7dNI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Veppbn5m3CE4L3eKgQDLRFO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VwWJm5hv7JOWAcSvzkXeqBAP5dM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/24GbMHAfT8az2WB5kBllA5Mf.jpg?f=fotoalbum_tile


Dat wil in theorie zeggen dat je alleen een aardlek richting je omvormer zou hoeven plaatsten.
Echter vindt ik zelf 40A met C karakteristiek wel erg weinig om de omvormer voor kortsluitstroom (meest waarschijnlijk door Load veroorzaakt) te beschermen (al zal de rest van je meterkast dat normaliter opvangen), plus dat probleem speelt voornamelijk in Backup modus.
Om over overbelasting nog maar te zwijgen.
Ook dat zal waarschijnlijk alleen in Backup modus spelen.

Daarnaast zal een kortsluiting in je omvormer je hoofdzekeringen laten uitschakelen in dit scenario.

Dus in mijn geval (hoofdzekering 3*25A) kies ik voor 3*20A incl aardlek richting mijn omvormer.

Voor de geadviseerde kabeldikte zijn de in de Backup Box aanwezige automaten wel voldoende (6mm2 naar inverter en load, 10mm2 naar grid)

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • JoebarRC
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22-03 16:41
Hi all, al tijdje aan meelezen. Ik heb een growatt mod 7k 3fase hybride en heb pas deze week eens een Modbus koppeling gemaakt.
Nu las ik dat iemand had geschreven dat de eeprom 10k writes aankan. Ik kan nu in principe dynamisch de output beperken via home assistant scripts maar dan zou dat snel een probleem worden.

Is er een andere methode?, ik ken de smart scheduling niet zou dat daar in kunnen en zijn er modbus commandos die niet een eeprom write uitvoeren?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aGFH7w_r__hLL0koXxUiPbc1RbE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CkhwgTxsTCdpwz5B5VAuhWad.png?f=fotoalbum_large

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Hierbij even wat foto spam, een tekeningetje van de huidige setup en wat thermische beelden, helaas zonder temperatuurindicatie.
Even de kappen van de batterij en BMS afgehaald voor de geinterreseerden.
Daarbij zie je de DC schakelaar en nog een 2-tal zekeringen zitten alsook een knop om hem weer op te starten.

Het enige dat voelbaar warm wordt zijn:
De batterij (De koelribben)
De omvormer zelf.

Ik moet de groep in de garage nog netjes in een eigen doosje bouwen wil het conform de regels zijn.
Momenteel komen er 2 voedingskabels de onderverdeler binnen waarvan 1 via de aardlekautomaat naar de omvormer gaat (Nog te vervangen voor een 20A variant, dit is de oude 16A die ik met mijn 7Kw omvormer heb gebruikt)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fUSj047RlzfKoJogrETjNY-dsJ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YFAgwMQOacFGk8V6SX7TfA2U.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QGu_L_2SRQbXwUeV88JpQXXOXgg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LG4ZazJUScTAyJs1OnnPlZNi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QYrodBY837FdZuuZVR4HYUx_f7E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SD0eBEyHwTqqdr5Bsr29MN2l.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JkDjcJlssalpnMinmGp4CO0xtZg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/741eC1PAe81nHvu6RkxmXmVU.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/70Y9fKk7flyTYd97FNo2g358KRU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UFfXqlZTN6nUQ2RMnFL29Nnm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wE0TC-zCAkn97LADr7riatL9Npw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1Ayaed5b66nB3C1Gx9WwqSeJ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EWo7PrNLQSHsqMXD6jArUWjqXJk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0MUXDMJwWaiDeHJDrn9JH3lF.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZOEXjF-jmg2lnb-GLdvRmi2CLis=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LcCu8MMkH9aLhZKPsxR1QWaK.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uh6zo_rzMOMViUSBLV_RH059GPM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8C0JtziyOPdK4xcXhPGdmoVv.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uI2xmrTCZ00OibccMJJqjezBpVE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/06D8oySVoRabdh8xm2Ni7Isd.jpg?f=fotoalbum_tile

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Erik1805 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 13:39:
Ik heb een Growatt 1000S omvormer. Is deze ook uit te schakelen? Dit ivm negatieve prijs bij dynamische contract.
Wellicht heb je geluk en reageert de Demand Response poort als die er op zit, maar volgens de documentatie is die alleen voor Australië dus ymmv.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jn5ifP1LRCBvpsr_QVWAxwul2u8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/khxLUSQiIEtflSUqb9xeno9r.jpg?f=fotoalbum_large

Dan zou je denk ik pin 1 en 5 moeten verbinden terwijl je de opwek uit wil zetten.
Helaas kan hij dus niet op een electriciteitsmeter voor exportbeperking.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Erik1805
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 16:58
MuadDib007 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 15:55:
[...]


Wellicht heb je geluk en reageert de Demand Response poort als die er op zit, maar volgens de documentatie is die alleen voor Australië dus ymmv.

[Afbeelding]

Dan zou je denk ik pin 1 en 5 moeten verbinden terwijl je de opwek uit wil zetten.
Helaas kan hij dus niet op een electriciteitsmeter voor exportbeperking.
zou ik hem hier niet gewoon uit kunnen zetten?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-jkNrJaH-h6FhP27mwI3S0lqhoA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wQsux0MVgQEp4ObybqjCll8g.jpg?f=fotoalbum_large

Woning:Hoekwoning uit 1972, HR++ glas, HR++ EPS parels, 109m2 woonoppervlak, radiatoren + HeatBooster(SDI) + eigenbouw ventilatoren, Quatt Mono + Intergas HRE, Tado V3, 5 zonnepanelen. Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1kWh


  • GoEV6
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 16:57
MuadDib007 schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 19:43:
[...]


Kun je daar eens een screenshot van delen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ztcxON2uPeyeDdFBi6YcqPzuU8A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/r8HaDDsYv8A8gO3J0P7VS9tA.png?f=fotoalbum_large

  • Ankie321
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 26-02 19:09
Ik heb de 7000TL3-S omvormer, 5 jaar oud. Kan ik deze ook handmatig uitzetten in de ShinePhone app?
Mogelijkheden in de app. Dan actief vermogen instellen op 0?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kb9OMcIMEiTE1t_oDnWgrpaIeAM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QmkX2E2UZd2IVMROCQ7WBtze.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 24% gewijzigd door Ankie321 op 11-05-2025 12:02 . Reden: Verkeerde afbeelding ]


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
SqueakyClean schreef op maandag 12 mei 2025 @ 21:29:
[...]

Door jouw post ben ik ook in de ShinePhone app gaan snuffelen en zie idd bepaalde “control” settings bij mijn “plant”. Wel met pw beveiligd, daar moet ik nog ff naar zoeken.

Maar ik ben ook benieuwd of deze instelling goed geregeld kunnen worden via de app. Dan lijkt een Smart Meter niet nodig. Ik overweeg een meter wel, moet dan wel eerst zoeken naar een goed installateur…

Iemand ervaring?

Edit: wachtwoord is “growatt” gevolgd door de datum van vandaag volgens format JJJJMMDD. Ofwel vandaag is het ww: “growatt20250512”.

Edit 2: eigenlijk had ik een ander vraag: sinds gisteren heb ik last van waarschuwing 401 op mijn MIN 3600XE, sinds ik de settings in de omvormer heb aangepast (ivm sterk negatieve electra prijzen afgelopen zondag).
De waarschuwing geeft aan “geen verbinding met (smart)meter”, maar ik heb helemaal geen meter (enkel usb datalogger en ShineLAN).. Inmiddels staan alle settings voor power limit weer uit, maar de waarschuwing blijft.

Iemand enig idee?
Heb je een optie vermogens sensor beschikbaar in de instellingen van de ShinePhone app?
Bij mijn MOD10KTL3-XHBP kan ik die instellen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0taRp4Zg-BI4gA9RU0iVtZLYur8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S43wCri20VtfKKY4lcsN0MpU.jpg?f=fotoalbum_large

Bijzonder genoeg mis ik die optie bij mijn MOD8000TL3-X ondanks dat die export limitation ondersteunt.

Mocht je de optie niet via Shinephone terugvinden kun je eens kijken of je die wellicht via Modbus kunt instellen.
De Modbus registers kun je ook aanpassen via de website van growatt (server.growatt.com) als ik me niet vergis bij de instellingen van je inverter en dan bij geavanceerd.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • _Razor_
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 02-07-2025
MuadDib007 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 16:30:
[...]


Geen idee of er een check op zit, het zou sneller moeten kunnen idd.
Mocht je op zoek zijn naar de meter, ik doe er eentje weg inclusief kabel.
Als je interesse hebt stuur maar een DM.

Voor export limitation heb je zeker de meter nodig.
firecaps30 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 18:34:
[...]


Heb je export limit aan staan? Het lijkt er op dat dan grid charge het niet doet, had laatst volgens mij ook zoiets..
Opgelost. Full power charge via AC werkt prima tot SOC=90%. Vanaf dat moment gaat blijkbaar de rem er op.
Lijkt me ook wel logisch.

Ik stuur de batterij direct aan via modbus en esphome dus kan zelf charge/discharge speed limiteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nnYFScwbESauOh90fx7A0Jo7QI4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wfx6Ieh3mIn6ztDggAkd9h2U.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 33% gewijzigd door _Razor_ op 30-05-2025 14:33 ]


  • PRG
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05-06-2025

PRG

Vanochtend mijn CHNT 1 fase meter in de meterkast gehangen en na wat troubleshooten error 401 opgelost, meter aangezet en deze verscheen in de shine app. Hoera dacht ik. Maar de meter blijft op 0 staan in de app? dit terwijl hij op het schermpje wel gewoon keurig inport en export keurig aangeeft, zie onderstaand screenshot.

heb inmiddels de omvormer al een keer opnieuw opgestart, modbus adressen opnieuw ingevoerd maar niks lijkt te helpen. Iemand dit al eens eerder gezien? is het tijd voor een softwareupdate van growatt?

instellingen van de chnt:
data type: 8n1
adress: 001
baud: 3

omvormer is een 3600TL XH, modbus naar de meter zit op sys com poort 5 en 6. Heb ook nog een modbus naar home assistant lopen over poort 3 en 4

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbJkrD23Pjw4s0tqLK70FETRLoM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AG5DYfVa9r7gJZZJPQrt4UEt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aVKLsagU0kBXG-AVYQzmnMPi8v0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eUH1B4ts9tGXx1U2RtipR1nr.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 5% gewijzigd door PRG op 04-06-2025 10:22 ]


  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 11:56:
[...]


Oke, achterhaald, je moet in de inverter settings aangeven dat je een syn box hebt.

Heb nu wel de greenchoice installer code gebruikt. Kan dit nog aangepast worden?
Kun je in de app zelf veranderen, Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIgCnurykG_ctalLjpGQnD5wcp8=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/NdqIDZzLQrvGChChqFNNnoIj.png?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐


  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
klump4u schreef op maandag 9 juni 2025 @ 12:34:
[...]

Kun je in de app zelf veranderen, [Afbeelding]
Ah nice!

Even een vraag over de ahinephone app, ik zie in het ene venster wel allemaal waarden voor opwekking, export en huis verbruik maar in de andere niet.

Kan dit komen door de energie meter? Ik heb een Eastron SDM630-V3 en im de inverter heb ik opgegeven dat de power meter een “meter” is. Klopt dat? Want waarom zie ik de waarden niet op het ene scherm maar wel het andere:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KsUE1QMU__2Snq4uHJ-aSIKe9bk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/F7ra9yl4En3liU2AVlAlUHao.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EbSOmZB2n1k6ZeE_rSF-JOFOzwc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cqyN6LA0o8XXjMwGgdxV6IHx.png?f=fotoalbum_large

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
firecaps30 schreef op maandag 9 juni 2025 @ 20:15:
Is het ook mogelijk om in de standaard load first modus een tijdvak - bijvoorbeeld tussen 10:00-14:00 - in te stellen dat de accu niet ontlaadt?

Zodat ik de accu lading vast kan houden tot daarna.
Ja, dan moet je de discharge rate op 0 zetten, dan zal hij niet ontladen.
Zelfde truukje kun je met de charge rate doen.

Zit onder de optie battery in de Shinephone settings van je omvormer:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aP7ohc5zFYKMSf5ICb_EtMFMqko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VCIqxYkYqUmPtXKAurxAXDJx.jpg?f=fotoalbum_large

Nog een voordeel van deze methode is volgens mij dat de charge en discharge rate niet worden opgeslagen dus geen EEPROM schrijfactie nodig hebben, maar pin me daar niet op vast!

Sommige instellingen zijn volatile dus weg na een herstart (dus niet in de EEPROM) de rest is wel vast dus gaat de EEPROM in.

[ Voor 15% gewijzigd door MuadDib007 op 10-06-2025 07:38 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 31-03 19:22
MuadDib007 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 20:02:
[...]


In principe kun je beide tegelijk gebruiken.
Check even of je wel op de SYS com port aangesloten bent, die is voor RS485 communicatie.
De andere poort is voor DRM namelijk en daar kun je geen RS485 tegen kletsen.
Dank! Sorry ik bedoelde ook de Sys com port . Ik heb op pin 3 (RX-A) een gesloten en op pin 4 TX-B. Kan het zijn dat ik nog iets in de inverter moet aanpassen om modbus te activeren? Zie ook de foto

Ik volg deze oplossing (Settings zijn allemaal hetzelfde):
https://community.home-as...-modbus-easy-setup/868655

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1u35yKS8U2bTx_dHCAz59NeJ8-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eytfhHg7CdPqmU25pqzuCXh6.jpg?f=fotoalbum_large

  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 01-04 09:24
Beste mensen,

De volgende twee probleem met de Growatt,

1) Na activeren van de smart functie in de webbrowser van de omvormer, is deze niet meer uit te zetten. Krijg telkens de melding "Failed te create".

2) Omvormer wordt uitgeschakeld afgelopen donderdag 19-6-2025 tussen 10:45h - 16:00h en zaterdag 21-6-2025 tussen 11:50 -1600. Dit door de AI schedule, waar komt deze sturing vandaan?

De energie prijzen staan op 0 en de datum/tijd dat functie actief mag zijn staan op waarde dat bij negatieve prijs omvormer niet uit mag gaan.

Tevens staat bij smartmode alleen de mogelijkheid "negative tariff mode".

Iemand een oplossing?

Dit probleem is aanwezig bij een omvormer van december 2024 en een van jaartal 2021.

Growatt MOD 7000 TL3-XH BP 3-fase geen accus op aangesloten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iQ9A11JQVrLcXHKCjWc0HjKw_4E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8iqqSVsRQtk06vyTmAwcEkId.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Yshu68knGTyvU1-ojouqW2i-Jg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zlsPashYPMltPwutXQjBXZdp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H6WGiy7Mx9wPUyqqqu8pIeFeSRc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuyRJw9MhT8XpPxBsV3QHgMk.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PEp-rscW-htNyfNlb3CHoqOzpQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvbURaONRxWibrg9ZfDnNXDf.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y_acXEuScwOcB-QI5U4WsuVwWQo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZbuJgpQ6r4gwzHHfmDKW3RL1.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door Tweety55 op 22-06-2025 09:58 ]


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Als je bij het tabje Smart Mode kiest voor Disabled en dan op slaat zou hij uit moeten gaan.

Rate settings is een tabje waar je niets mee moet doen.

Het is opvallend dat jij andere opties hebt als ik (via server.growatt.com heb ik gekeken):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2mZuz_nekWsgYwdnIPN-RvqZGg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uJArCldiUHBb6p32yUug5k0Q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RIL3-jR1vga-f-JIkHUM9hLyAP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KNIda8p9G6w4R1pRjvsdEqTE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EIzkxgKM5OCtQLKFuoyNvLHNFgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gXwBvqoTv1rrAwdZEjQdlL02.jpg?f=fotoalbum_large

Er is nog een tweede manier om het schema uit te zetten en dat is via de ShinePhone app

Zoals hij nu er in staat bij mij is hij uitgeschakeld:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2WNw67kAG4lg7yo7wJzH3WrSjMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M7M0qLnTB7s0K7GsrV3HJebO.jpg?f=fotoalbum_large

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 01-04 09:24
Inmiddels is omvormer uit gegaan.

Ondanks dat parameters zo staan dat het niet kan.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNzQVCwsgMZ6OwB3yJlYeTY2fUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gHEPhJWv85kq7tT6F97Cm7hB.jpg?f=fotoalbum_large

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Tweety55 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 10:08:
Inmiddels is omvormer uit gegaan.

Ondanks dat parameters zo staan dat het niet kan.


[Afbeelding]
Bij het uitschakelen van de Smart Scheduling kan het tot 24 uur duren voordat de omvormer weer als vanouds reageert!

Dan lijkt het me verstandig om een mail aan growatt te sturen met het verzoek de Smart Scheduling uit te schakelen.
Wellicht tevens verzoeken om indien nodig een Firmware update te laten uitvoeren.

Het lijkt me sterk dat er veel verschillen tussen de schermen zitten van gebruikers.

Zelf heb ik ook een MOD TL3-XH BP.

De eerste schermen komen zeker van server.growatt.com, de website.
Het laatste scherm dat ik laat zien is van de ShinePhone app.
Zoals te zien is van het tabblad installatie, waar dat ik vervolgens op mijn installatie klik en in het overzichtsscherm naar beneden moet scrollen omdat ik als eerste het volgende te zien krijg:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GkUsKjqXjUQCN38l6Km2WIyXhr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dALtxpqUTRjEd7c05vTiGeBz.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door MuadDib007 op 22-06-2025 10:44 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 01-04 09:24
MuadDib007 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 10:47:
Aah, ik heb een ingeving.
Waarschijnlijk gebruikt Growatt de kale marktprijs om te bepalen of de omvormer uit moet of niet.
Die zal al wel negatief zijn.

Echter zullen de meeste mensen willen dat hij uit schakelt indien de all-in prijs negatief is.

Dat zal verklaren waarom hij volgens de smart schedule nu uit is.

Overigens weet ik niet of je een Smart Meter hebt van Growatt, anders zou je wellicht Export Limit kunnen gebruiken.
Dan wek je in ieder geval nog voldoende stroom op voor je eigen gebruik.
hallo,

heb niet de smart meter van Growatt.
Inderdaad omvormer gaat nu uit bij prijs van -0.01 cent van de stroom (marktprijs) dit moet natuurlijk niet.
Probleem is dat hele functie niet uit te zetten is, zoal bij de app als webbrowser.

Groet.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3AgYA18khOrnTGfPUhASbFQ3lf0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W6DJV72jbb0cKUE1srHK45Oa.jpg?f=fotoalbum_large

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
GoEV6 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:26:
Hier is de omvormer ook vandaag uitgegaan en gaat deze smart functie niet meer uit. Erg irritant. Heb net een mail naar Growatt gezonden met de vraag of ze mij daar kunnen helpen.
Je zou via de ShinePhone app eens kunnen proberen via het radertje met de tekst controleren de omvormer weer in te schakelen en daarna de smart scheduling weer te de-activeren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/djc0rlFWZGawSNzBIubtbGdkKHk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MupMzLtThOrOx6rnAVE4JCB4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rh6CDO_oVv97lliZVCj7yVjANgg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9b6OcRiThhOCWYFnb0Xa34yR.jpg?f=fotoalbum_tile


Dat geldt ook voor @Tweety55

Het wachtwoord is growattyyyymmdd

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 01-04 09:24
En weer uit om 1200h door AI schedule.......Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fOrYTzRgtC2uzWDXw_aOMhqFhhc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p2xn1aUbJwUop70j5gSjPeWf.jpg?f=fotoalbum_large

  • ruubert
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 09:40
Ik wil de backup box SYN 50-XH-30 gaan aansluiten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dI13RyeeHU7SBZBQNYoNnyVWjqk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lvPerkXadmqnqsJSPxQNwvwf.png?f=fotoalbum_large

3 Vragen aan dit forum:

1) Kan ik 3 loads (woonkamer, berging, cv ruimte) van mijn huis overzetten op de L1 L2 en L3 van de backup box?

2) Moeten daar nog 3 separate schakelautomaten tussen?

3) Zijn er extra 3 aardlekautomaten nodig?

  • JoebarRC
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 22-03 16:41
Pos2007 schreef op zondag 29 juni 2025 @ 12:42:
Ik heb een Growatt MOD 6000TL3 XH omvormer. Deze is met een shinelanbox en wifistick verbonden met internet. We hebben vorige week een stroomstoring gehad en de shinebox heb ik moeten resetten. Ik heb Home Assistant draaien in docker op een NAS.

Ik wil graag iets maken om zonder de Growatt servers de data in home assistant te krijgen. Of had dat niks uitgemaakt omdat de shinebox in de meterkast niet thuis gaf. Kan ook zijn geweest dat de modem geen IP ofzo gaf, de box bleef hangen bij het tweede lampje. Heb beide maar opnieuw opgestart en de box gereset

Ik heb nog 1 poort op de omvormer open, hier staat COM bij, daar waar USB bij staat zit de zwarte stick in.

Ik heb dingen gelezen over grott of modus maar ik krijg maar niet helder of ik überhaupt een geschikte poort hiervoor heb. Of iets met esphome en een extra minicomputertje.

De omvormer hangt in de garage, die is rechtstreeks verbonden met de meterkast waar de nas staat en de shinebox. Ik zou er wel naar toe kunnen met bekabeling via garage - wasruimte - meterkast, dit is een meter of 6 denk ik.

Ik heb de gegevens ook in Home wizard staan , het zou mooi zijn als dat ook blijft werken.
Zeker, de MOD kan gewoon via modbus uitgelezen en aangestuurd worden. Paar euro met RS485 - USB of TTL omvormer naar ESPHome.
Ik gebruik gewoon een $2 RS485-USB geprikt in de home assistant server en yaml scriptje om alles uit te lezen en aan te sturen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-cFmtXFiEhgmh4iuiXPa2YUmwQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VJb4o4H9RkmmXcfjUGAUlgRv.png?f=fotoalbum_large

  • TTROX
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-03 11:59

TTROX

Christian N

Goedemorgen,

Vandaag zag ik iets in mijn opbrengst wat ik nog nooit eerder had gezien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zoF4JRpasSpddRPAShAu6j0ulE0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IrYHqYYU5413jEoDumQNNRiL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LFOTxRzUojPFRmw7k4OA4Imgufs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q7KVwzpC5MLayVObihLLRgOF.jpg?f=fotoalbum_tile


Heeft iemand dit wel eens eerder gehad en wat zou een reden kunnen zijn?
Zelf zat ik misschien te denken aan oververhitting en zodoende dat de omvormer zichzelf terugregelt?

Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
TTROX schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 08:46:
Goedemorgen,

Vandaag zag ik iets in mijn opbrengst wat ik nog nooit eerder had gezien:
[Afbeelding][Afbeelding]


Heeft iemand dit wel eens eerder gehad en wat zou een reden kunnen zijn?
Zelf zat ik misschien te denken aan oververhitting en zodoende dat de omvormer zichzelf terugregelt?
Als ik zou moeten gokken zou het wel eens door de temperatuur deze 2 dagen kunnen komen.
Hoe hoger de temperatuur des te slechter doen je panelen het.
Je zou eens kunnen kijken of het vandaag weer normaal is.

Ik moet zeggen dat ik bij mijzelf op de 1ste juli niet dit soort kuiltjes in mijn grafiek zie.
Echter op 2 juli wel:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4H5klnpB-HrHE1mPTxp_Vkdb56A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g2W6P8EKpmtmhczWRFLFA63N.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RkbSy8b42JK8hiMQhM-h_7I5iaM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EX5k6JCkhRFXHTDi1sZCmRsU.jpg?f=fotoalbum_tile

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Kunnen mensen eens kijken naar de volgende instelling die bij hun geconfigureerd staat, in navolging van mijn vorige bericht:

ronaldmathies in "Het Growatt topic"

Heeft vanacht de batterij aangesloten de hele nacht gewerkt tot vanochtend 8:20, toen ging weer de stroom uit met de melding 604 (01). Ik heb op server.,girowatt.com gekeken en ik zie dat de fase 1, 2 en 3 voltage rond die tijd begint te schommelen, ik vermoed doordat er dan in de omgeving meer opwekking is waardoor hij meer gaat schommelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vQXAFVXV4mfMqfAtKW-Z004Bzno=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AIB0uoGPjRhyQIsxNb2smcsl.png?f=fotoalbum_large

Ik vraag mij af of de grenzen die ingesteld staan aangepast moeten worden, gaat om de volgende:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l5_yC9KTqVwXmTXmCA4T3N8H5sQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5U6gSp3mAd8IY97EnQOXGb4A.png?f=fotoalbum_large

De frequentie lijkt mij ok, ik heb online gezocht maar ik kan heel moeilijk vinden wat de minimale en maximale frequentie is die op het Nederlandse grid toegelaten is, ik lees soms +/- 0.2 soms weer wat anders. Ik lees bijvoorbeeld op https://www.hoogspannings...requentiedip-entsoe-2021/ dat de ondergres 49,80 is terwijl Growatt standaard 49,9 instelt. Ik heb net even in de meter gekeken en hij schommelt nu (18:15) geregeld op 49,9 t/m 49,92.

Edit: Ik heb het een tijdje in de gaten zitten houden maar hij gaat geregeld naar 49,89, nu weet ik niet hoe gevoelig de meting is binnen de inverter maar als hij elke 5s checken en net dan zit hij onder de 49,9 dan vraag ik mij af of dit issues gaat geven.

Maar ik vermoed dat het in het voltage limit zit dus als andere dit kunnen vergelijken heel graag. Hoe wordt dit cijfer eigenlijk bepaald? want 438.2 vindt ik maar een vreemd getal, op 1 fase heb ik 230, op drie fase zou ik dan simpel denken 3x230=690 maar dat is het niet, dus wat betekend dit getal dan wel? Zelfde met het lage limiet, dit is 338,6, snap hiervan ook niet hoe dit tot stand is gekomen.

[ Voor 19% gewijzigd door ronaldmathies op 05-07-2025 19:07 ]

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


  • GerritGekke
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 30-03 21:01

GerritGekke

Gamechanger

Hulp gevraagd: ik heb op dit moment in mijn Growatt 4000 TL3-S een ShineWifi-S module gekoppeld met OpenInverterGateway. De module is voorzien van Protocol v3.05, dit is het enige protocol wat kan communiceren met de omvormer. De module is gekoppeld aan MQTT voor het doorgeven van de data aan Home Assistant. In de configuratie.yaml heb ik volgen deze link de code toegevoegd welke geschikt is voor v3.05.

Als ik nu bij mij Entiteiten kijk dan zie ik het volgende:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0WrJpHSL4dReDvhru2aBpRkFXTQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vXSLKBPKrYyi1Ad7g04GG53d.png?f=fotoalbum_large

Twee vragen:
1. Hoe krijg ik net als @JoebarRC zo'n mooi overzicht in mijn dashboard? link post
2. Ik zie bij de Entiteiten niet een optie voor Output Power Limit. Is dit wel mogelijk, zo ja; hoe krijg ik dit in HAOS? Voorheen kon ik via de ShinePhone app of server.growatt deze export limit via de configuratie wel instellen. Ik zie alleen nu niet hoe ik dit voor elkaar krijg.

 Karma


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Over Solax integratie gesproken (En ShinePhone geeft het zelfde aan),

Mijn 2de batterij lijkt de geest te geven:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aiCfePGkp2an-2mqXAPTUmSzxKM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IxiGYUWw3dvAlqYSarHHf2EM.jpg?f=fotoalbum_large

Ik hoop dat Growatt deze keer ook preventief de batterij gaat vervangen net als eerder.

De eerste batterij had als klacht dat hij niet meer goed mee deed met laden en ontladen.

Een SOH die zo van 97 naar 79 stort kan ook nooit goed zijn 😅.

Helaas is het de onderste van de stapel dus dat wordt weer flink sjouwen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 31-03 19:22
Zo ik ben eruit! Ik kan via Modbus mijn batterij aansturen qua laden/ontladen. Ik heb Day ahead Optimizer draaien, en op basis hiervan stuur ik de batterij aan. Speciale dank aan @sjorsjuhmaniac voor het maken van code om de laad en ontlaad commando's te schrijven naar het BMS. Hieronder ook de YAML. Komende dagen nog verder optimaliseren!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FHw7SnMfb6LNNmTYojidPxkCxZE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/V4XQL0UynYrNKJQ0IMOMFIFC.png?f=fotoalbum_large

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
#
# SENSOR NAMING CONVENTION
#
# The data here is pushed to mqtt and from there picked up by telegraf.
# Current config has some logic built into it so that telegraf does not require
# to have all topics hardcoded. This logic uses the topic/endpoint name to determine
# the type of data (Temperature, Power, Voltage, Percent, etc).
# convention is:
#
# DEVICENAME_ANY_TEXT_NAME_YOU_WANT_DATATYPE
#     |                |               |
#     |                |               |
#     |                |               |_____ The type of data
#     |                |               |_____ EX: POWER, VOLTGE, PERCENT
#     |                |
#     |                |____Any user friend text descriptor
#     |
#     |____ The device name

substitutions:
  version: "1.1.10"
  project_name: "growatt2"
  project_author: "me"

esphome:
  name: ${project_name}
  comment: "${project_name} inverter - v${version}"
  project:
    name: "${project_author}.${project_name}"
    version: "${version}"

esp32:
  board: mhetesp32minikit
  framework:
    type: arduino

logger:
  logs:
    modbus_controller.sensor: WARN
    modbus_controller.output: WARN
    modbus_controller: DEBUG
    modbus: DEBUG
    modbus.number: WARN
    esp32.preferences: WARN
    sensor: WARN
    text_sensor: WARN
    number: WARN
    log_topic: NONE

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
  - platform: esphome
    #  password: !secret ota_password

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  # Optional manual IP

  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "${project_name} Fallback Hotspot"
    password: "iEA7MxzX4hb6"

captive_portal:

web_server:
  port: 80

# mqtt
#mqtt:
#  broker: 192.168.88.117
#  topic_prefix: "esphome/inverter2"
#  #discovery_prefix: "testinggggg"
#  discovery_unique_id_generator: mac

### Modbus Communicatie ###
uart:
  id: mod_bus
  tx_pin: 23
  rx_pin: 19
  baud_rate: 9600
  parity: none
  stop_bits: 1

modbus:
  - send_wait_time: 1000ms

modbus_controller:
  - id: ${project_name}
    address: 0x1
    update_interval: 10s
    command_throttle: 10ms


### Sensoren ###
sensor:
  # Inverter Status & Info
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: inverter_status_state
    name: Inverter Status State
    address: 0
    icon: mdi:flash
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 0

  - platform: modbus_controller
    address: 3000
    register_type: "read"
    internal: true
    accuracy_decimals: 0
    id: Status  

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Inverter Temperature
    id: inverter_temperature
    address: 93
    register_type: read
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    icon: mdi:thermometer
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: IPM Temperature
    id: ipm_temperature
    address: 94
    register_type: read
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    icon: mdi:thermometer
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Boost Temperature
    id: boost_temperature
    address: 95
    register_type: read
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    icon: mdi:thermometer
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: OUT Temperature
    id: out_temperature
    address: 96
    register_type: read
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    icon: mdi:thermometer
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: STM32 Temperature
    id: stm32_temperature
    address: 97
    register_type: read
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: temperature
    icon: mdi:thermometer
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: derating_mode_status_state
    name: Derating Mode Status State
    icon: mdi:home-heart
    address: 104
    register_type: read
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Inverter Fault State
    id: inverter_fault_state
    address: 105
    register_type: read
    icon: mdi:alert-circle
    value_type: U_WORD

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Real Power Percent
    id: real_power_percent
    address: 113
    register_type: read
    device_class: power_factor
    icon: mdi:percent
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "%"

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: PV Insulation Resistance
    id: pv_insulation_resistance
    address: 3060 # Gecorrigeerd adres voor PV Isolation Resistance (voorheen 200)
    register_type: read
    unit_of_measurement: "KΩ"
    icon: mdi:resistor
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  # PV Strings
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: total_pv_input_power
    name: Total PV Input Power
    address: 1
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: PV2 Voltage
    id: pv2_voltage
    address: 52 # Correct: Dit is PV2 Voltage volgens protocol (voorheen AC TR Voltage)
    register_type: read
    unit_of_measurement: V
    device_class: voltage
    icon: mdi:solar-panel
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: PV2 Current
    id: pv2_current
    address: 3008
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: A
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: PV2 Power
    id: pv2_power
    address: 3009
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: W
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  # AC Net (Grid) & Belasting (Load)
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: AC Power
    id: ac_power
    address: 35
    register_type: read
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 0.1


  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: ac_frequency
    name: AC Frequency
    address: 37
    register_type: read
    unit_of_measurement: Hz
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.01

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: AC L1 Voltage
    id: ac_l1_voltage
    address: 38
    register_type: read
    unit_of_measurement: V
    device_class: voltage
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: ac_l1_current
    name: AC L1 Current
    address: 39
    unit_of_measurement: A
    device_class: current
    icon: mdi:flash
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: ac_l1_power
    name: AC L1 Power
    address: 40
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Grid Current Output
    id: grid_current_output
    address: 3027
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: A
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Grid Frequency
    id: grid_frequency
    address: 3025
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: Hz
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Grid Voltage
    id: grid_voltage
    address: 3026
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: V
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Grid Power VA
    id: grid_power_va
    address: 3028
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: VA
    device_class: apparent_power
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Output Power
    id: output_power
    address: 3023
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: output_maxpower_limited_power
    name: Output Maxpower Limited Power
    address: 102
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    icon: mdi:flash
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 0.1

  # Batterij
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Battery Voltage
    id: battery_voltage
    address: 3170
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: V
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01


  - platform: modbus_controller
    name: "Battery SOC"
    id: battery_SOC
    address: 3171
    register_type: read
    value_type: U_WORD
    unit_of_measurement: "%"
    accuracy_decimals: 1


  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Battery Charge Power
    id: battery_charge_power
    address: 3180
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Battery Discharge Power
    id: battery_discharge_power
    address: 3178
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: W
    device_class: power
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  # Energie Totalen
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Today Energy
    id: today_energy
    address: 53
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Total Energy
    id: total_energy
    address: 55
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh
    state_class: total_increasing
    device_class: energy
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Total Working Time Sec
    id: total_working_time_sec
    address: 57
    register_type: read
    unit_of_measurement: s
    state_class: total_increasing
    device_class: duration
    icon: mdi:flash
    value_type: U_DWORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1



  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Today's Grid Import
    id: today_grid_import
    address: 3075
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Total Reverse Energy (Output)
    id: total_reverse_energy_output
    address: 3043 # Gecorrigeerd: Dit is energie, geen vermogen
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: kWh # Gecorrigeerd
    device_class: energy # Gecorrigeerd
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1


  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: growatt2
    name: "Today's Battery Output Energy"
    id: today_battery_output_energy
    address: 3126
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    register_count: 2
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    accuracy_decimals: 1
    lambda: |-
      uint32_t high = data[0];
      uint32_t low  = data[1];
      return (high << 16 | low) * 0.1;


  - platform: modbus_controller
    name: "Today's Battery Input Energy"
    address: 3130
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1


  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Today's Power Generation
    id: today_power_generation
    address: 3049
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Total Yield
    id: total_yield
    address: 3051
    register_type: read
    value_type: U_DWORD
    unit_of_measurement: kWh
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1

  # Overige Sensoren
  - platform: wifi_signal
    name: WiFi Signal
    update_interval: 60s

  - platform: uptime
    name: Sensor sec
    id: growatt_uptime_sensor
    update_interval: 60s
    on_raw_value:
      then:
        - text_sensor.template.publish:
            id: growatt_uptime_human
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(growatt_uptime_sensor).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? to_string(days) + "d " : "") +
                (hours ? to_string(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? to_string(minutes) + "m " : "")
              ).c_str();

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: safetyfunctionautoteststart
    name: "a_Period 1 prohibited read-only"
    address: 3038
    register_type: holding
    bitmask: 0x8000
## nieuwe sensoren correct
  - platform: modbus_controller 
    name: "Battery Charge" 
    address: 3215 
    register_type: read
    unit_of_measurement: "%" 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_WORD 
    accuracy_decimals: 0
    
  - platform: modbus_controller 
    name: "Today Battery Discharge" 
    address: 3125 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
 
  - platform: modbus_controller 
    name: "Total Battery Discharge" 
    address: 3127 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    state_class: total 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
 
  - platform: modbus_controller 
    name: "Today Battery Charge" 
    address: 3129 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
 
  - platform: modbus_controller 
    name: "Total Battery Charge" 
    address: 3131 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    state_class: total 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
 
  - platform: modbus_controller 
    name: "Today From Grid" 
    address: 3067 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
 
  - platform: modbus_controller 
    name: "Total From Grid" 
    address: 3069 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    state_class: total 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
 
  - platform: modbus_controller 
    name: "Today To Grid" 
    address: 3071 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
 
  - platform: modbus_controller 
    name: "Total To Grid" 
    address: 3073 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    state_class: total 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
   
  
  - platform: modbus_controller 
    name: "Total To User Load" 
    address: 3077 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    state_class: total 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
  
    
  - platform: modbus_controller 
    name: "AC Load consumption" 
    address: 3045 
    register_type: read
    unit_of_measurement: W 
    state_class: measurement 
    device_class: power 
    icon: mdi:flash 
    value_type: S_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
      
  - platform: modbus_controller 
    name: "Total Production PV2" 
    address: 3061 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    state_class: total 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    filters: 
    - multiply: 0.1 
  
  - platform: modbus_controller 
    name: "Today Production PV2" 
    address: 3059 
    register_type: read
    unit_of_measurement: kWh 
    device_class: energy 
    icon: mdi:flash 
    value_type: U_DWORD 
    accuracy_decimals: 1 
    id: todaypv2 
    filters: 
    - multiply: 0.1 


  - platform: modbus_controller
    name: "DcVoltage PV2"
    address: 3007
    register_type: "read"
    unit_of_measurement: V
    device_class: voltage
    icon: mdi:flash
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
    - multiply: 0.1
 
 

### Configureerbare Waarden (Numbers) ###
number:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Max Output Power Setting Percent
    id: max_output_power_setting_percent
    address: 3
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    min_value: 0 # Gecorrigeerd: 0-100% volgens protocol
    max_value: 100
    step: 1
    entity_category: config
    unit_of_measurement: "%"
    icon: mdi:percent

  
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: "Discharge Power Rate"
    register_type: holding
    address: 3036 # Het registeradres
    value_type: U_WORD # Dit is meestal een 16-bit unsigned integer voor percentages
    unit_of_measurement: "%"
    # De 'multiply' optie wordt gebruikt voor schaalvergroting.
    # Aangezien 1% overeenkomt met een registerwaarde van 1 (0-100 bereik),
    # is een vermenigvuldiger van 1.0 correct.
    multiply: 1.0
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 1
    write_lambda: |-
      return x;

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: "Charge Power Rate"
    register_type: holding
    address: 3047 # Het registeradres
    value_type: U_WORD # Dit is meestal een 16-bit unsigned integer voor percentages
    unit_of_measurement: "%"
    # De 'multiply' optie wordt gebruikt voor schaalvergroting.
    # Aangezien 1% overeenkomt met een registerwaarde van 1 (0-100 bereik),
    # is een vermenigvuldiger van 1.0 correct.
    multiply: 1.0
    min_value: 0
    max_value: 100
    step: 1
    write_lambda: |-
      return x;




  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Active Power Output Limit Rate
    id: active_power_output_limit_rate
    address: 3070 # Gecorrigeerd: Naam verduidelijkt, dubbeling opgelost
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    min_value: 0 # Gecorrigeerd: 0-100% volgens protocol
    max_value: 100
    step: 1
    unit_of_measurement: "%"
    mode: slider
    icon: mdi:battery-arrow-down



  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    name: Active Power Input Limit Rate
    id: active_power_input_limit_rate
    address: 3090 # Gecorrigeerd: Naam verduidelijkt, dubbeling opgelost
    register_type: holding
    value_type: U_WORD # Gecorrigeerd: U_WORD volgens protocol (was U_DWORD)
    min_value: 0 # Gecorrigeerd: 0-100% volgens protocol
    max_value: 100
    step: 1
    unit_of_measurement: "%"
    icon: mdi:battery-arrow-up
    mode: slider


  - platform: template
    id: period_1_priority_num
    #type: int
    step: 1
    min_value: 0
    max_value: 2
    optimistic: True
    # remove name to make internal
    name: "a_Period 1 Priority Number"

  - platform: template
    id: period_2_priority_num
    step: 1
    min_value: 0
    max_value: 2
    optimistic: True
    name: "a_Period 2 Priority Number"

### Operationele Modes (Selects) ###
select:


  - platform: template
    name: "Time1 Priority"
    id: period_1_priority
    optimistic: true
    restore_value: true
    options:
      - "Load First"
      - "Battery First"
      - "Grid First"
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            int value = 0;
            if (x == "Load First") {
              value = 0;
              ESP_LOGD("inverter_priority", "Setting Inverter Priority to: Load First");
            } else if (x == "Battery First") {
              value = 1;
              ESP_LOGD("inverter_priority", "Setting Inverter Priority to: Battery First");
            } else if (x == "Grid First") {
              value = 2;
              ESP_LOGD("inverter_priority", "Setting Inverter Priority to: Grid First");
            } else {
              ESP_LOGW("inverter_priority", "Unknown option selected: %s", x.c_str());
              return;
            }

            id(period_1_priority_num).publish_state(value);

  - platform: template
    name: "Time2 Priority"
    id: period_2_priority
    optimistic: true
    restore_value: true
    options:
      - "Load First"
      - "Battery First"
      - "Grid First"
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            int value = 0;
            if (x == "Load First") {
              value = 0;
              ESP_LOGD("inverter_priority", "Setting Period 2 Priority to: Load First");
            } else if (x == "Battery First") {
              value = 1;
              ESP_LOGD("inverter_priority", "Setting Period 2 Priority to: Battery First");
            } else if (x == "Grid First") {
              value = 2;
              ESP_LOGD("inverter_priority", "Setting Period 2 Priority to: Grid First");
            } else {
              ESP_LOGW("inverter_priority", "Unknown option selected: %s", x.c_str());
              return;
            }

            id(period_2_priority_num).publish_state(value);

### Schakelaars (Switches) ###
switch:

  # Apparaat Besturing
  - platform: restart
    id: "${project_name}_switch_restart"
    name: "Restart ESP"
    icon: "mdi:restart"


  - platform: template
    name: "Time1 Enable"
    id: period_1_switch_enable
    optimistic: True

    # Optional variables:
    # icon: "mdi:emoticon-outline"
    on_turn_on:
      - logger.log: "Period 1 Enable switched on"
      - lambda: |-
          bool p1_prohibited = false;
          // Get user inputs
          ESP_LOGD("Save button","get user inputs.");
          int start_minutes = id(period_1_time_start).minute; // Get start time in minutes
          int start_hour = id(period_1_time_start).hour; // Get start time in hours
          int end_minutes = id(period_1_time_end).minute; // Get end time in minutes
          int end_hour = id(period_1_time_end).hour; // Get end time in hours
          int priority = 0; // Default priority

          // Determine priority based on selection
          if (id(period_1_priority).state == "Load First") {
            priority = 0; // Load priority
          } else if (id(period_1_priority).state == "Battery First") {
            priority = 1; // Battery priority
          } else if (id(period_1_priority).state == "Grid First") {
            priority = 2; // Grid priority
          }

          ESP_LOGD("Save button","sanatizing user inputs");
          // Ensure values are within valid ranges
          start_minutes = start_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          start_hour = start_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)
          end_minutes = end_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          end_hour = end_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)

          // Build the 16-bit value for reg 3038
          uint16_t valuea = (start_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for start minutes
                          ((start_hour & 0x1F) << 8) | // Bits 8-12 for start hour
                          ((priority & 0x03) << 13) | // Bits 13-14 for priority
                          (1 << 15); // Bit 15 for prohibited

          // Build the 16-bit value for reg 3039
          uint16_t valueb = (end_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for end minutes
                          ((end_hour & 0x1F) << 8); // Bits 8-12 for end hour
                          // Bits 13-15 are reserved (set to 0)

          std::vector<uint16_t> values_to_write;
          int start_address = 3038;
          //valuea = 43559;
          values_to_write = {valuea, valueb};
          ESP_LOGD("save button", "The uint16 value is: %u", valuea);
          std::string binary = "";
          for (int i = 15; i >= 0; --i) {
              // Check if the i-th bit is set
              if (valuea & (1 << i)) {
                  binary += '1';
              } else {
                  binary += '0';
              }
          }

          ESP_LOGD("save button","save button binary value %s", binary.c_str());

          // Queue the Modbus write multiple command
          ESP_LOGD("Save button","send modbus command");
          id(growatt2)->queue_command(
              esphome::modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_multiple_command(
                  id(growatt2), start_address, values_to_write.size(), values_to_write
              )
          );
    on_turn_off:
      - logger.log: "Period 1 Enable switched off"
      - lambda: |-
          bool p1_prohibited = true;
          // Get user inputs
          ESP_LOGD("Save button","get user inputs.");
          int start_minutes = id(period_1_time_start).minute; // Get start time in minutes
          int start_hour = id(period_1_time_start).hour; // Get start time in hours
          int end_minutes = id(period_1_time_end).minute; // Get end time in minutes
          int end_hour = id(period_1_time_end).hour; // Get end time in hours
          int priority = 0; // Default priority

          // Determine priority based on selection
          if (id(period_1_priority).state == "Load First") {
            priority = 0; // Load priority
          } else if (id(period_1_priority).state == "Battery First") {
            priority = 1; // Battery priority
          } else if (id(period_1_priority).state == "Grid First") {
            priority = 2; // Grid priority
          }


          ESP_LOGD("Save button","sanatizing user inputs");
          // Ensure values are within valid ranges
          start_minutes = start_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          start_hour = start_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)
          end_minutes = end_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          end_hour = end_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)

          // Build the 16-bit value for reg 3038
          uint16_t valuea = (start_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for start minutes
                          ((start_hour & 0x1F) << 8) | // Bits 8-12 for start hour
                          ((priority & 0x03) << 13) | // Bits 13-14 for priority
                          (0 << 15); // Bit 15 for prohibited

          // Build the 16-bit value for reg 3039
          uint16_t valueb = (end_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for end minutes
                          ((end_hour & 0x1F) << 8); // Bits 8-12 for end hour
                          // Bits 13-15 are reserved (set to 0)

          std::vector<uint16_t> values_to_write;
          int start_address = 3038;
          values_to_write = {valuea, valueb};
          ESP_LOGD("save button", "The uint16 value is: %u", valuea);

          std::string binary = "";
          for (int i = 15; i >= 0; --i) {
              // Check if the i-th bit is set
              if (valuea & (1 << i)) {
                  binary += '1';
              } else {
                  binary += '0';
              }
          }

          ESP_LOGD("save button","save button binary value %s", binary.c_str());
          // Queue the Modbus write multiple command
          ESP_LOGD("Save button","send modbus command");
          id(growatt2)->queue_command(
              esphome::modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_multiple_command(
                  id(growatt2), start_address, values_to_write.size(), values_to_write
              )
          );
###############################
  - platform: template
    name: "Time2 Enable"
    id: period_2_switch_enable
    optimistic: True

    # Optional variables:
    # icon: "mdi:emoticon-outline"
    on_turn_on:
      - logger.log: "Period 2 Enable switched on"
      - lambda: |-
          bool p1_prohibited = false;
          // Get user inputs
          ESP_LOGD("Save button","get user inputs.");
          int start_minutes = id(period_2_time_start).minute; // Get start time in minutes
          int start_hour = id(period_2_time_start).hour; // Get start time in hours
          int end_minutes = id(period_2_time_end).minute; // Get end time in minutes
          int end_hour = id(period_2_time_end).hour; // Get end time in hours
          int priority = 0; // Default priority

          // Determine priority based on selection
          if (id(period_2_priority).state == "Load First") {
            priority = 0; // Load priority
          } else if (id(period_2_priority).state == "Battery First") {
            priority = 1; // Battery priority
          } else if (id(period_2_priority).state == "Grid First") {
            priority = 2; // Grid priority
          }

          ESP_LOGD("Save button","sanatizing user inputs");
          // Ensure values are within valid ranges
          start_minutes = start_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          start_hour = start_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)
          end_minutes = end_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          end_hour = end_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)

          // Build the 16-bit value for reg 3040
          uint16_t valuea = (start_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for start minutes
                          ((start_hour & 0x1F) << 8) | // Bits 8-12 for start hour
                          ((priority & 0x03) << 13) | // Bits 13-14 for priority
                          (1 << 15); // Bit 15 for prohibited

          // Build the 16-bit value for reg 3041
          uint16_t valueb = (end_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for end minutes
                          ((end_hour & 0x1F) << 8); // Bits 8-12 for end hour
                          // Bits 13-15 are reserved (set to 0)

          std::vector<uint16_t> values_to_write;
          int start_address = 3040;
          //valuea = 43559;
          values_to_write = {valuea, valueb};
          ESP_LOGD("save button", "The uint16 value is: %u", valuea);
          std::string binary = "";
          for (int i = 15; i >= 0; --i) {
              // Check if the i-th bit is set
              if (valuea & (1 << i)) {
                  binary += '1';
              } else {
                  binary += '0';
              }
          }

          ESP_LOGD("save button","save button binary value %s", binary.c_str());

          // Queue the Modbus write multiple command
          ESP_LOGD("Save button","send modbus command");
          id(growatt2)->queue_command(
              esphome::modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_multiple_command(
                  id(growatt2), start_address, values_to_write.size(), values_to_write
              )
          );
    on_turn_off:
      - logger.log: "Period 1 Enable switched off"
      - lambda: |-
          bool p1_prohibited = true;
          // Get user inputs
          ESP_LOGD("Save button","get user inputs.");
          int start_minutes = id(period_2_time_start).minute; // Get start time in minutes
          int start_hour = id(period_2_time_start).hour; // Get start time in hours
          int end_minutes = id(period_2_time_end).minute; // Get end time in minutes
          int end_hour = id(period_2_time_end).hour; // Get end time in hours
          int priority = 0; // Default priority

          // Determine priority based on selection
          if (id(period_2_priority).state == "Load First") {
            priority = 0; // Load priority
          } else if (id(period_2_priority).state == "Battery First") {
            priority = 1; // Battery priority
          } else if (id(period_2_priority).state == "Grid First") {
            priority = 2; // Grid priority
          }


          ESP_LOGD("Save button","sanatizing user inputs");
          // Ensure values are within valid ranges
          start_minutes = start_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          start_hour = start_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)
          end_minutes = end_minutes & 0x3F; // Keep only the lower 6 bits (0-59)
          end_hour = end_hour & 0x1F; // Keep only the lower 5 bits (0-23)

          // Build the 16-bit value for reg 3040
          uint16_t valuea = (start_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for start minutes
                          ((start_hour & 0x1F) << 8) | // Bits 8-12 for start hour
                          ((priority & 0x03) << 13) | // Bits 13-14 for priority
                          (0 << 15); // Bit 15 for prohibited

          // Build the 16-bit value for reg 3041
          uint16_t valueb = (end_minutes & 0xFF) | // Bits 0-7 for end minutes
                          ((end_hour & 0x1F) << 8); // Bits 8-12 for end hour
                          // Bits 13-15 are reserved (set to 0)

          std::vector<uint16_t> values_to_write;
          int start_address = 3040;
          values_to_write = {valuea, valueb};
          ESP_LOGD("save button", "The uint16 value is: %u", valuea);

          std::string binary = "";
          for (int i = 15; i >= 0; --i) {
              // Check if the i-th bit is set
              if (valuea & (1 << i)) {
                  binary += '1';
              } else {
                  binary += '0';
              }
          }

          ESP_LOGD("save button","save button binary value %s", binary.c_str());
          // Queue the Modbus write multiple command
          ESP_LOGD("Save button","send modbus command");
          id(growatt2)->queue_command(
              esphome::modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_multiple_command(
                  id(growatt2), start_address, values_to_write.size(), values_to_write
              )
          );

### Tekstuele Weergaven (Text Sensors) ###
text_sensor:
  # Status Indicatoren

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: firmwareversion
    name: Firmware Version
    icon: mdi:home-heart
    address: 9
    register_count: 3
    register_type: holding


  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: status
    name: Status
    icon: mdi:home-heart
    address: 0x00
    register_type: read
    bitmask: 0
    # raw_encode: HEXBYTES # Niet nodig, lambda werkt direct met integer waarde
    lambda: |-
      uint16_t value = id(inverter_status_state).state; // Gebruik de state van de gekoppelde sensor
      switch (value) {
        case 0: return std::string("Waiting");
        case 1: return std::string("Normal");
        case 2: return std::string("Fault");
        default: return std::to_string(value);
      }
      return x;

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: deratingmode
    name: Derating Mode Status
    icon: mdi:home-heart
    address: 104
    register_type: read
    bitmask: 0
    raw_encode: HEXBYTES
    lambda: |-
      uint16_t value = modbus_controller::word_from_hex_str(x, 0);
      switch (value) {
        case 0: return std::string("No Derating");
        case 1: return std::string("Voltage PV");
        case 2: return std::string("*Not Assigned*");
        case 3: return std::string("Voltage AC");
        case 4: return std::string("Frequency AC");
        case 5: return std::string("Temp Boost");
        case 6: return std::string("Temp Inverter");
        case 7: return std::string("Control - Max Output Power Manual Limit (addr 3)");
        case 8: return std::string("*Not Assigned*");
        case 9: return std::string("Overback by Time");
        default: return std::to_string(value);
      }
      return x;

  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${project_name}
    id: inverter_fault_status
    name: Inverter Fault Status
    icon: mdi:alert-circle
    address: 105
    register_type: read
    bitmask: 0
    # raw_encode: HEXBYTES # Niet nodig
    lambda: |-
      uint16_t value = id(inverter_fault_state).state; // Gebruik de state van de gekoppelde sensor
      switch (value) {
        case 0: return std::string("ALL OK");
        case 1 ... 23: return std::string("Error " + std::to_string(99 + value));
        case 24: return std::string("Auto Test Failed");
        case 25: return std::string("No AC Connection");
        case 26: return std::string("PV Isolation Low");
        case 27: return std::string("Residual I High");
        case 28: return std::string("Ouput DCI High");
        case 29: return std::string("PV Voltage High");
        case 30: return std::string("AC Voltage Out of Range");
        case 31: return std::string("AC Frequency Out of Range");
        case 32: return std::string("Module Hot - Temperatur High");
        default: return std::to_string(value);
      }
      return x;


  # ESPHome & WiFi Info
  - platform: version
    name: ESPHome Version
    id: esphome_version
    hide_timestamp: true

  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: WiFi IP Address
      id: wifi_ip_address
    ssid:
      name: WiFi SSID
      id: wifi_ssid
    bssid:
      name: WiFi BSSID
      id: wifi_bssid

  - platform: template
    name: Uptime (Human Readable)
    id: growatt_uptime_human
    icon: mdi:clock-start


### testing
### testing
### testing
datetime:
  # Example Time 1
  - platform: template
    id: period_1_time_start
    type: time
    name: "Time1 Start"
    optimistic: yes
    initial_value: "08:00:00"
    restore_value: true

  - platform: template
    id: period_1_time_end
    type: time
    name: "Time1 Stop"
    optimistic: yes
    initial_value: "12:00:00"
    restore_value: true

  # Example Time 2
  - platform: template
    id: period_2_time_start
    type: time
    name: "Time2 Start"
    optimistic: yes
    initial_value: "08:00:00"
    restore_value: true

  - platform: template
    id: period_2_time_end
    type: time
    name: "Time2 Stop"
    optimistic: yes
    initial_value: "12:00:00"
    restore_value: true

  • zyx
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 07:38

zyx

Hi,

Ik heb recent een huis gekocht waarin al een growatt inverter (25ktl3-x) + energy meter is geinstalleerd.
Nu viel mij op dat mijn huis-energie verbruik alleen tijdens zonuren inzichtelijk is, en dat zodra de inverter in slaapstand valt het growatt portaal niet langer mijn huis verbruik toont.

Concreet is mijn vraag, hebben meer mensen dit gezien en/of last van? Of is er iets mis met mijn installatie.?


ps. Mijn vorige huis had een SMA installatie en daar kon ik 27x7 mijn huis-verbruik inzien, vandaar de vraag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3PBngYobtCteykBtbxxUn55N7-4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RscYNytemNMGQlhKkG5rrvjp.png?f=fotoalbum_large

  • Polvo176
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 17:33
Ik heb de afgelopen week diverse keren gehad dat mijn Growatt MIC 1500TL-X uit zich zelf uit en later weer aanschakeld.
Het uitschakelen gebeurt meestal 's ochtends om XX uur en 51 minuten, de uren wisselen.
Het inschakelen gebeurt op een vol uur in de middag ook dat uur wisselt.
Het heeft niks met netspanning te maken, die is ruim onder de 253V en bijzonder zonnig weer was het ook niet afgelopen week.
Lijkt wel van buiten gestuurd te worden.

Nog anderen die dit gezien hebben?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pL5h37xewYbLxFfhiVYaYJOi0v4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3LvBAbGunSiNioAHY9TVYpQ5.jpg?f=fotoalbum_large

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Polvo176 schreef op woensdag 6 augustus 2025 @ 16:38:
Land is gewoon op Nederland ingesteld en is ook niet veranderd.
Maar het klopt wel wat @MuadDib007 zegt, op de dagen dat hij uit is geweest zijn het inderdaad de negatieve uren.
Maar waarop ineens vanaf vorige week?
Ik ben nog flink in de app aan het zoeken geweest, maar kan niks vinden wat ik hieraan kan linken.
Hij staat bij mij hier in de app:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LpG0ixEgCSlFj676fVYmccAVSS4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RBbpE1m38XzExKwkOSfKkh3b.jpg?f=fotoalbum_large

Het kan ook gebeuren als je bent aangemeld bij Zonnedimmer.

Indien je daarbij onder instelling hebt gekozen om t dimmen op basis van prijs exclusief belastingen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_0JzlOtR1xU0TZDyYrgHBYUT7Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pCLCjq4xJbD3NAwJcRj7qSVN.jpg?f=fotoalbum_large

Anders weet ik het zo snel ook even niet en zou je Growatt kunnen vragen of er iets aan hun kant geactiveerd is wat dit kan verklaren.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
firecaps30 schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 14:01:
Ik zag online de eerste beschikbaarheid van de MOD HU omvormers voorbij komen.

Vanaf de 10K variant hebben deze een 3e MPPT. In mijn geval zou ik dan ook de set die op het dak van de garage ligt kunnen aansluiten, al moet de kabel dan wel langs de buitengevel naar zolder.

Hoe zit het met de backup functie van deze omvormers? Ik kan uit de handleiding nou niet opmaken of je de backup-load aansluiting moet gebruiken en apart bedraden naar de meterkast of dat je als je het hele huis er op wil alleen de grid aansluiting kan bedraden...
Het lijkt me dat alles wat aan de backup moet op de backup aansluiting van de omvormer moet:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UulT4vrLRp4YHENlnhQ6NWl6b_M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/he5c9uD6a80przNZ1wTO4jcW.jpg?f=fotoalbum_large

De bypass breaker zit er voor het geval je omvormer niet werkt, dan schakel je die in.

Dus als je het hele huis op de backup wil moet je zowel Grid als Backup bedraden.

Anders zou je spanning het net op kunnen sturen in Backup modus, dat is niet de bedoeling uiteraard.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • GerritGekke
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 30-03 21:01

GerritGekke

Gamechanger

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yeZmOkfIl7shqTp0GGhZzCluSqo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m480xQ1F3xgJDmzWQjD7TQHQ.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb een Shine WiFi S dongle met OpenInverterGateway protocol v3.05 aan de growatt 4000 TL3-S hangen. Er zit tussen de AC en DC een zeer grote delta, iemand enig idee hoe dit kan en hoe dit op te lossen is?

De P1 monitor geeft aan dat ik meer terugleveren dan wat de AC power is. Hier gaat iets dus niet helemaal goed, ik kan het alleen niet herleiden.

 Karma


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Ik ben al enkele maanden aan het stoeien met onverklaarbaar verhoogd energieverbruik van mijn woning.
Voorheen was mijn idle gebruik rond de 600 Watt, wat veel is, maar tegenwoordig ligt dit dichter tegen de 1000 Watt.
Mijn Homelab heeft wat uitbreidingen gekregen maar dat verklaar slechts een 100 Watt hier van.

Ondertussen lijkt het er op dat de oorzaak in mijn Hybride Growatt inverter zit.

Zelfs al staat de batterij standby dan gebruikt de inverter zelf nog makkelijk 250 watt.
Het eigen verbruik zou rond de 6 watt mogen liggen als ik het goed lees in de datasheet.

Voor de liefhebbers wat plaatjes:

Links vanuit Home Assistant, uitgelezen met Modbus, de Output power van de inverter en de Battery combined power. Aangezien er geen PV op deze inverter zit moet het verschil tussen deze cijfers het idle verbruik van de inverter zijn
Rechts vanuit Growatt, ook daar zie je de Output power van -350 watt en ongeveer 100 watt battery charge power.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3o7T-orpd03AM3BVioSALYCFW8o=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/TFEswXQvrIacB5HIXVAPrmIn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nBYpyi1kdsvR4_vzAVhBzs3FueM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/P9sSUvaNAhundxdaq3ZqZKDK.png?f=fotoalbum_tile
Ik heb de gegevens ook naar Growatt gestuurd met de vraag om dit op te helderen.
Wel moet ik toegeven dat mijn batterij vergeleken met vroeger (Als in een firmware van de nodige maanden geleden) nu een betere RTW heeft.
Een mogelijke verklaring is dat Growatt de rekenmethode in de firmware heeft aangepast waardoor nu meer energie tot Idle verbruik gerekend wordt en de batterij zelf efficienter lijkt, dus minder kWh op de tellers van de batterij komen te staan.
Maar dan nog is het verschil met voorheen erg groot.

Heeft iemand anders hier wellicht nog inzichten voor of een andere kijk er op?
Hoe dan ook: to be continued.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 10:19
MuadDib007 schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 08:09:
Je zou eens kunnen kijken wat je Output Power is van de omvormer op momenten dat er geen PV opbrengst is en je accu in rust is.
Zelf kijk ik naar de Battery Combined Power om te bepalen of de batterij in rust is.

Op die momenten zie ik al snel -300 watt op de Output en vaak maar minimaal op de Battery Combined.

Ben benieuwd wat dat bij jou (en eventueel anderen) is.

Vanacht valt wel op dat de SoC toch langzaam met ongeveer 1 procent per uur op loopt in deze "rust" modus.
Dus wellicht verdwijnt een stuk van de energie alsnog in de batterij.
Vanochtend rond 07:00 was de batterij in rust (leeg) en dan zie 140W verbruik max. Dit is met 2 accu modules.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hPXdo6LEniGDPxYI426HuR1AWH0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/plFfeeLBnynsaOBr0I7ixSbf.png?f=fotoalbum_large

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 06:13
MuadDib007 schreef op donderdag 4 september 2025 @ 08:49:
[...]

Ik heb geen oplossing voor je.
Alleen kan ik je wel zeggen dat de RS485 op de nieuwe LAN stick niet geschikt is om te communiceren met een RS485 meter in je meterkast, dus het probleem blijft daarmee bestaan.

Er is vast iets half werkends te hobbieen door een creatief iemand maar wil je op safe spelen en het goed laten werken zou 1 omvormer icm 1 RS485 meter de beste configuratie zijn.
En dan wordt het toch een datakabel trekken vrees ik.
Volgens mij werd de mogelijkheid wel besproken in een ander growatt topic. Er staan ook het een en ander in een whitepaper over de wilan x2. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/33xvPZ_T2i7g93eIB4CeJJKFHzk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ullfFuieq55zJQnkgE11kqmP.png?f=fotoalbum_large

Zoals ik het begrijp is het dus modbus over LAN voor "third party".

https://en.growatt.com/up...s_TCP_(ShineWiLan-X2).pdf

  • Sebastiaan88
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 23-01 16:32
TheWalrus schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 13:13:
[...]


Bij mij was het omdat ik de BP versie van de omvormer niet heb en daardoor geen neutraal aansluiting heb.
De APX verreist een neutraal aansluiting naast de BAT+ en de BAT -. Dit heeft volgens mij met de Backup power mogelijkheid te maken(eiland modus).
Een vraag: ik heb een MIN 6000TL-XH
/XE omvormer, zo ver ik kan lezen kan daarop het nieuwere APX systeem worden aangesloten toch? Ik zie in de APX handleiding geen “neutraal” bij het overzicht van aansluitingen, of is dat bij de MOD variant enkel nodig? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/92d2GJ_eADZSoLlLuhM4NJqkw84=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1ytI7dpZhWcWmAbkUh5o7nAa.jpg?f=fotoalbum_large

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Ter info, ik zag zojuist het zelf verbruik van Sigenstor voorbij komen in een filmpje van Ketel Klets, die ligt wel in de zelfde buurt als ik het zo zieAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kPXSSUdZGfl4N-jhb7XixBdtlw8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iFZgFAyIQGycuAlKg0P81l9u.jpg?f=fotoalbum_large

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Kelnarath
  • Registratie: Februari 2014
  • Laatst online: 13-02 23:32
Ik hoop dat iemand hier wat licht op kan schijnen, ik heb al ondersteuning/uitleg verzocht vanuit Growatt, maar zoals jullie weten verloopt de ondersteuning soms wat stroef.

Afgelopen donderdag heeft Growat een OTA update uitgevoerd op mijn Growatt APX HV-batterijen en Growatt MOD 6000TL3-XH(BP) omvormer, sindsdien gedraagt de AI in Smart Scheduling Mode zich heel anders dan voor de update:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZGwDY9zrWo173huzbkZ7D5NhvM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KBLGPTdeZSjo7nNyKGw65mqb.jpg?f=fotoalbum_large
AI schema voor de update: 30-09-2025

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yoPV6Y8ym3a14gMp9dl4f0vBYDM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sInFUi5E1tAbiMvQX9VNLmFS.jpg?f=fotoalbum_large
AI schema na de update met Smart Mode op Automatic: 03-10-2025

Zoals jullie zien wil de AI bij de kleinste schommeling importeren en exporteren, dit lijkt me niet de bedoeling en niet bevoordelijk voor de levensduur van de batterij?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5iq8L5JwsbpJN9tIstMq6GRNnT0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MNbGHc9ImXrQtPY5LBFKHjqV.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is het schema voor vandaag 4-10-2025 met Smart Mode op Automatic: Ik snap niet waarom de AI rond 14:00 opeens een export wil uitvoeren, de prijzen zijn over de hele dag genomen vlak.

Sinds de update en door het pingelen van de AI verbruik ik juist meer stroom en is mijn batterij gisteren niet op tijd volgeladen.

Geprobeerd: Ik moet erbij vermelden dat ik liever niet teveel aan de installatie zit, en natuurlijk is de installateur failiet, dus ik ben aangewezen op de ondersteuning van Growatt.
- reboot.
- Manual Mode (import <0.10, export >0.12)
Met Manual mode krijg ik weer het gedrag wat ik gewend ben, voor nu een workaround, maar dat wordt dagelijks de stroomprijzen controleren...

Handige informatie:
Omvormer: Growatt MOD 6000TL3-XH(BP)
Batterij: Growatt APX HV 5kWh Batterij 3 fase
Powermodule: Growatt APX HV Power module P1
Smartmeter: Growatt Smart Meter TPM-CT-E
Overige: ShineLanBox
Dynamisch Energie contract bij; Nextenergie

Instellingen:

Smart Mode Settings:
SmartMode Enable: ON
Smart Mode: Manual (voor de update heeft deze altijd op Automatic gestaan)
Import Tariff(Tax included): 0.10 EUR/kWh
Export Tariff(Tax included): 0.12 EUR/kWh
Set Exportlimit: Automatic
Advanced setting of Power Export: Allow PV and Battery.

Region:
Country: Netherlands
Data Sources: Nordpool
Region: NL

Rate Settings:
Export tariff rate (fee): 0.0219 EUR/kwh
Export VAT: 21%
Import tariff rate (fee): 0.0219 EUR/kwh
Import VAT: 21%

Heeft iemand dit onlangs ook ondervonden of enig idee hoe dit op te lossen?
En kan het zijn dat de AI foute beslissingen maakt omdat de energietarieven nu per kwartier veranderen en niet meer per uur.
- Nextenergie hanteerd volgens mij nog wel per uur.

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Pizzalucht schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 19:13:
[...]


Geen gegevens over het verbruik van het net, weet ook niet waar dat zou moeten staan. Ik ben er in ieder geval wel achter dat CT1 niet goed stond, die kwam niet overeen met mijn CT klemmen waardoor de meting niet klopte, heb hem aangepast en komt nu in ieder geval vrijwel overeen met de homewizard.
Ik krijg het volgende grafiekje in mijn Shinephone app:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gLyICZQ3T7JMc4RUC5lFXnHL5hA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ryQpRexRCpdnTGu59rfoFfif.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f1kL4HHbDntzJpcRpqY5Noeqe2k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0ktojkEGwob00CaHHemK7cHN.jpg?f=fotoalbum_large

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Pizzalucht
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 08:17

Pizzalucht

Snotneus.

Guust Flater schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 21:51:
[...]


Je zegt dat je hem hier op adres 002 hebt staan, hij moet op 4 staan. Heb je dat al veranderd?
Waarom denk je dat? Alles wat ik bekijk zegt 2. Maar ik heb eerder 1, 2, 3 en 4 geprobeerd om het maar uit te sluiten.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B1vNI8LWeUhr2kYKDm8O-0Dhdug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n00RVtLZYz6vsSvTcN6gOPCp.png?f=fotoalbum_large

Ik ga morgen maar eens de multimeter proberen te zoeken om te kijken of het voltage goed is.

[ Voor 6% gewijzigd door Pizzalucht op 29-10-2025 22:02 ]


  • Pizzalucht
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 08:17

Pizzalucht

Snotneus.

MuadDib007 schreef op vrijdag 31 oktober 2025 @ 06:54:
[...]


Dat uitvallen is niet correct, alles moet door blijven draaien zelfs al staat je omvormer uit!

Ik zal nog maar eens de vraag herhalen of alle firmwares ondertussen geupdate zijn.

Er is een hele goede reden voor firmware updates namelijk!
Misschien niet goed verwoord, je hebt gelijkt. Maar als je de COM eruit trekt dan gaat de backupbox op rood en heb je geen stroom tot je de bypass omzet.

Helaas heeft een herstart niks uitgehaald. Hierbij de foto's:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Tt50jkrfWOeW9pYyUE2WKsmJmQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9SS8FXkq4UXvsEcYzbR2zGjr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kessh6qfvsGt-PBgvM2Zgt3i470=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hqwekLBvNbyRtb0W3vqXiTgH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BD_VWdrY0noe2OE49j4VaD24tVU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YgCBQbfb84mdqL1BcLuJg0RL.jpg?f=fotoalbum_large

Ik zal eens vragen om het updaten van de firmware, maar ze reageren tot nu toe maar 1x per dag dus dan is iets afstemmen wel lastig lijkt me. Liefste doe ik het eigenlijk gewoon zelf. :P

  • Beekforel
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 13:27

Beekforel

Is eigenlijk geen vis

Ik ben toch weer wat aan het nadenken over het limiteren van mijn export. Ik heb een setup met 2 Growatt inverters (MOD 6000TL3-X en 3600 MTL-S). Momenteel zit in beide een Growatt stick waarop esphome draait, daarmee lees ik ze uit en kan ik ook de output limiteren op percentage.

Ik kwam echter na wat surfen deze video tegen YouTube: Growatt MIN 2.5~6k TL X Smart Meter Export Limit Shinelink and Shine... waar ze gewoon een maximum wattage invoeren en dat ziet er qua werking prima uit op die manier.

Ik vraag mij af wat ik moet veranderen in mijn setup om dit mogelijk te maken. Iemand een idee hierover?

Ik heb ook nog een ShineLanBox op zolder liggen, zag in deze pdf dat daar ook een RS485 aansluiting op zit. Zou je daar ook een hoofdmeter op kunnen aansluiten?
[edit] Heb de ShineLanBox even aan het netwerk gehangen en zie daar deze settings:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khiCUE4Bi_aJ1D6pd8ZGLv6ttNI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/S9E9oAkhJOwiualaFX3Xu8iF.png?f=user_large

Dat ziet er wel interessant uit.

[ Voor 12% gewijzigd door Beekforel op 01-11-2025 12:27 ]


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
Alvast sorry als het uiteindelijk een onsamenhangend verhaal is geworden, ik heb geprobeerd eea uit te typen maar er kwamen gaandeweg bij mij ook nieuwe inzichten / andere manieren om zaken te verwoorden naar boven.....

Sluipverbruik zie ik als energie die verloren gaat in het systeem om het systeem te laten functioneren.

Growatt heeft 2 verschillende cijfers en benamingen voor verbruik van het systeem zelf, zie daarvoor de volgende post: MuadDib007 in "Het Growatt topic"

Ik neem aan dat de cijfers bij Running without load van toepassing zijn indien het systeem actief is en daarbij de batterijen laadt/ontlaadt
Indien de batterijen op een stabiele SoC gehouden worden lijkt me dat vanuit het perspectief van de batterijen tellen als "Standby" terwijl de inverter en BMS uiteraard nog steeds "Running without Load" zijn

In mijn situatie gebruik ik de setup niet voor maximaliseren zelfconsumptie of nul op de meter.
Het systeem wordt ingezet voor handel op de onbalansmarkt.

Als mijn systeem in zelfconsumptie staat (En dat is even geleden dus ik heb geen recente cijfers over hoe dat met recentere firmwareversies is) kan ik je alleen vertellen dat de RTE (Efficiency van stroom de batterij in vanaf de zonnepanelen, tot en met het weer zelf gebruiken van deze opgeslagen stroom) in die maanden uit kwam op slechts 70-75%.

Wat mij betreft is alles wat verlies is geweest in die tijd sluipverbruik, dus 25-30% van de opgewekte energie die direct de batterij in is gegaan.

Sinds oktober 2024 ben ik actief gaan handelen met de batterij.
Daarbij wordt de batterij tussen laadt en ontlaadt commando's soort van standby gezet.
In die staat blijft de SoC van je batterij gelijk en gaat je zonnestroom direct het net op indien er productie is.

Hierdoor liep de efficiency op tot gemiddeld zo'n 87%.

In mei 2025 heb ik de zonnepanelen ontkoppeld van de hybride omvormer, hybride omvormer van capaciteit vergroot en een losse omvormer voor de PV aangesloten omdat ten tijde van hoge zoninstraling en ontlading van de batterij, de pv opwek het ontladen van de batterij af kneep.
Aangezien je bij onbalans wordt afgerekend op de veranderingen aan de SoC liep ik hiermee enerzijds geld mis (Ontlaadsnelheid beperkt) en aan de andere kant ook (Oplaadsnelheid liep ipv tot 10 kWh op tot 15 kWh en daar stikte Frank Energie weer in door melding te maken van "onrealistische handelsvolumes").

Sinds mei 2025 zit ik nu met een RTE van de batterijen van 102%-110% maar sindsdien zie ik dat zodra mijn systeem idle is (Batterij is ergens tussen de 10 en 100%, er wordt niet geladen of ontladen) dat de omvormer al snel 300-400 watt gebruikt vanuit mijn aansluiting waarvan er effectief 100-150 watt de batterij in gaat.
Ik weet zeker dat dit kleine deel de batterij in gaat omdat ik in metingen zie dat de SoC van de batterijen langzaam op loopt, en de snelheid waarmee komt naar mijn idee redelijk overeen met het vermogen waarmee geladen wordt.
Maar de rest (200-250 watt) verdampt dus als sluipverbruik.

Indien echter mijn batterij vol is, of dat ik via de ShinePhone app / Modbus de omvormer opdracht geef om de SoC bijvoorbeeld op 80% te houden, dan zie ik dat zodra het systeem op deze gewenste SoC is nog maar 90 watt aan sluipverbruik door de omvormer.

Daardoor is mijn theorie:
Indien het batterijsysteem actief gebruikt wordt (Accu wordt geladen/ontladen constant al naar gelang PV opbrengst of behoefte energie vanuit de woning / laadt of ontlaadtcommandos'vanuit onbalanshandel) dan is alles actief en heb je dus het maximale sluipverbruik waarvan ik in een eerdere post de cijfers heb gedeeld zoals die volgens Growatt zijn gedefinieerd.

Kun je het batterijsysteem echter in rust plaatsen tussen deze momenten, wat voor onbalanshandel er nogal wat zijn, dan zou er veel minder sluipverbruik plaatsvinden.

Als ik jou was zou ik zeker een case openen bij Growatt zodat ook jou verhaal duidelijk wordt.
M.i. heeft Growatt een te hoog "standby verbruik".
Zeker omdat jij slechts 2 batterij modules hebt, dan zou dat minstens 100 watt lager uit moeten pakken dan in mijn installatie.

Het lijkt er op dat Growatt meer geschikt is voor onbalanshandel / epex handel dan daadwerkelijk maximaliseren van zelfverbruik wegens de hoge verliezen / standby verbruik.

Ik zou wel eens ervaringen willen lezen van mensen met andere merken systemem (Solaredge o.i.d.) en de verbruikscijfers voor en na willen lezen om te zien of die systemen daadwerkelijk geen last hebben van soortgelijke hoge sluipverbruiken.

Hierbij een screenshot van een excel sheet dat ik heb gemaakt om eea in kaart te brengen qua energiegebruik in mijn huis (En Growatt er mee te schoppen), daar zie je heel goed dat de energiestromen verplaatst zijn binnen mijn huis, maar vooral slechter zijn geworden sinds ik de omvormers gescheiden heb tussen batterijsysteem en PV.
Helaas heb ik niet bijgehouden op welke momenten welke firmware versies aangewezig zijn geweest waardoor niet te achterhalen is hoeveel invloed de firmware versie heeft.
Volgens mij is mijn oude 7 Kw systeem tot versie 0010 van inverter gekomen en slechts tot versie 4 van de batterij.
Met de 10 Kw inverter is de inverter snel naar 0012 gezet en uiteindelijk naar 0014 en de batterij via 5 naar 9 gegaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fa9wcS-DUdBBRf0XetZ0a4CFJwE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AL18npFey36gnt1si7cH7nIg.png?f=fotoalbum_large

Ik heb in de diverse kolommen met Corr. geprobeerd de cijfers van het systeem terug te rekenen naar een wat als de efficiency van de batterijen op 86% zou zijn gekomen (Dus minder batterij ontlading want verlies, minder huisverbruik).
Maar zelfs dan zijn mijn verbruikscijfers echt mega omhoog geschoten sinds het gebruiken van 2 gescheiden omvormer wat Growatt echt nog moet fixen :(

Als je ergens vragen over hebt geef ik graag een toelichting :)

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • rhpijnacker
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 18-03 21:59
MuadDib007 schreef op maandag 29 december 2025 @ 20:28:
Is 608 niet de Load First discharge SoC limit?
Ik lees er niets over dat die invloed zou hebben op Battery First o.i.d.
https://github.com/wills1..._modbus/plugin_growatt.py

In dat bestand zijn ook veel registers te vinden, dat zit in de Solax integratie.
Die link zegt "undocumented" en verwijst naar versie 1.20 van de Growatt modbus specificatie.
In versie 1.39 van de Growatt documentatie staat dit wel beschreven, zie bijgevoegde afbeelding.[url="https://tweakers.net/i/KXAzDKZVFBOUEQIsKSwGVySL1xg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hUvreDIHcp6qqXp4CuTX9jPX.png?f=user_large",,"1"]Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HaEBvxmWVEokAwJ-XBfd2GBJ7qo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hUvreDIHcp6qqXp4CuTX9jPX.png?f=fotoalbum_large[/url

Hoewel er bij staat "currently only for US models" lijkt dat bij mij net zo goed (of eigenlijk niet zo heel goed) te werken als het instellen van zo'n tijd-periode.

[ Voor 28% gewijzigd door rhpijnacker op 02-01-2026 07:58 ]


  • Guust Flater
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 11:00
Mark73 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 11:19:
[...]


Dit zie ik ook. Door het invoeren van de kwartierpijzen, lijkt het algoritme niet de juiste keuzes te maken. Inmiddels is het wat beter, maar niet optimaal.

Dan...ben je nu afhankelijk van je energie-leverancier: werkt die met kwartierprijzen of uurprijzen. In mijn situatie (ik zit bij Zonneplan) zit ik met uurprijzen, en dat match niet fijn met kwartierprijzen.
Wat ik nu doe, is 4 a 5 maal per dag op stand handmatig, de in-/verkoop prijzen in te stellen, met een marge die de kwartierprijzen dekt. (Ik wil niet dat het systeem denkt dat ene kwartier gaat laden, daarop een kwartier gaat ontladen....terwijl het in mijn situatie niet uitmaakt,

Het zou prettiger zijn geweest, als Growatt ons de keuze had gelaten, kwartierprijzen of uurprijzen te gebruiken. Ik snap nu wel dat de uurprijzen per leverancier berekend wordt a.d.h.v. de kwartierprijzen, dus daarom per leverancier iets zouden kunnen verschillen. Echter denk ik wel dat het dan nog beter zou werken, dan hoe het nu werkt. De mismatch per kwartier en het uurtarief is aanzienelijk.

Ik ben nog met mijn installateur bezig om dit in orde te krijgen. En ander Zonneplan (mijn leverancier) vragen om mij kwartierprijzen aan te bieden. (Die kans is klein, maar kan het altijd vragen....als maar genoeg mensen ernaar vragen, zouden ze kunnen besluiten dit alsnog aan te bieden).
Vandaag heeft Growatt dit probleem eindelijk aangepakt! Sinds vandaag weer handelsmomenten per uur in de Smart module.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XFjXPsDPtSNQD5DOhsA-ia_j2-o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eUC6q2V8vmiejyFQTprQyi63.jpg?f=fotoalbum_large

  • Martinho25
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 11-03 05:28
Mijn omvormer laat nu terugkerend "pv inverter" op de display zien in plaats van dat het blaadje groen brandt. Heb aantal keren een reset uitgevoerd maar tevergeefs. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fgb9jGKL-xlSNP928S8FYV2BOT8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vFJMf3NxwTj63lZEGk2oRsR1.jpg?f=fotoalbum_large

  • bigpapa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 27-02 13:01
Sinds 2 mnd kan ik niets meer zien kwa opwekking. Mijn app Shinephone laat niets zien. (Zie fotos) Hij zit bekabeld op mijn netwerk. Netwerk geeft aan dat hij ipadres heeft. Iemand idee hoe ik weer mijn app aan de praat krijgt. App opzich werkt alleen de opwekking zie ik niet. Lijkt wel niet verbonden. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lvl2rWiVZMg9O51Qk_D9BB4fyaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aC0SRakZoMvQltnKa3mf1Uf2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSU3Ru7Ig7xBEnz_bTut5Umv6vM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uLIhGDzMtEZUPOXGoNV39R9A.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r4qgMI8ou6em0ycrfL_3ZU7GBO0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gnU1eAZMyWp6bvahivSAMevU.jpg?f=fotoalbum_large

  • bigpapa
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 27-02 13:01
Sinds 2 mnd kan ik niets meer zien kwa opwekking. Mijn app Shinephone laat niets zien. (Zie fotos) Hij zit bekabeld op mijn netwerk. Netwerk geeft aan dat hij ipadres heeft. Iemand idee hoe ik weer mijn app aan de praat krijgt. App opzich werkt alleen de opwekking zie ik niet. Lijkt wel niet verbonden. Hij is bekabeld verbonden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lvl2rWiVZMg9O51Qk_D9BB4fyaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aC0SRakZoMvQltnKa3mf1Uf2.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSU3Ru7Ig7xBEnz_bTut5Umv6vM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uLIhGDzMtEZUPOXGoNV39R9A.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r4qgMI8ou6em0ycrfL_3ZU7GBO0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gnU1eAZMyWp6bvahivSAMevU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mO5IAwFIbtJO5tmz2neTvRwHHrw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yBjXvoKaxjYoPitkbMY3z9LT.jpg?f=fotoalbum_large

  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 17:01
Voor de geïnteresseerde, cijfers :)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ww4L7R7Q_5kEObbRAEr8wAJiYQg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/XFiHtErKIRcn6P6brdoammmr.jpg?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jW0r1N43TDuqpz0yY2CjTaBpk0A=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GkviZEOIc6gIYbo0x5oeaUBL.jpg?f=user_large

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • Casper de Boer
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 17:01
konehead schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 13:53:
[...]


Erg mooi overzicht! Hoe heb jij het stroomverbruik kunnen bepalen? Ik heb zelf ook een ARK Herken de RTE cijfers
_/-\o_
Gewoon via de Shine app op de mobiele telefoon.
"Vermogen|Hoeveelheid energie" tabblad (is default)
Weergave maand kiezen;
En dan rustig inzoomen en scrollen met je vingers;
Vervolgens kan je de staven aantikken en de waardes aflezen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7dr4sOKOOuAORYh7HdDtxdkVojc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/2HYz0ueT1Nwd6ysUDsIJrSrE.jpg?f=user_large

(Deze weergave heb ik in de web-interface niet kunnen vinden)

LG-HM123MR-U34 | LG-G12WL (ARTCOOL Stylist) | Orcon HRC-500 MaxComfort | 4.160 WP Oost-West


  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 31-03 19:22
Casper de Boer schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 14:14:
[...]


Gewoon via de Shine app op de mobiele telefoon.
"Vermogen|Hoeveelheid energie" tabblad (is default)
Weergave maand kiezen;
En dan rustig inzoomen en scrollen met je vingers;
Vervolgens kan je de staven aantikken en de waardes aflezen.
[Afbeelding]

(Deze weergave heb ik in de web-interface niet kunnen vinden)
Dankjewel! Van welk label lees jij dan het 'verbruik agv laden'? Laad verbruik is Load Consumption. Mijn definitie is dat dit het bruto verbruik in huis is. Zie ook mijn printscreen hieronder:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-7PzAk--pPWivMH5bu1Dn-uxu4I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ap4sITuV04TRytOoX0YdqxFQ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door konehead op 16-01-2026 15:32 ]


  • fwinters
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 15:04
Ik heb sinds april 2025 15KW APX batterij en een 3-fase omvormer.
Ik zie de laatste dagen regelmatig deze fout: bij de batterij staat de SOC op 0% en de installatie ervan is "disconnected". Af en toe tussendoor is ie weer online, maar altijd functioneert het geheel wel goed.

Wat moet ik hiermee doen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2W013yAHlcuBiH-PAzkX_tzbYps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGhD9cIjQxhSmbIb3m1ZtyEF.jpg?f=fotoalbum_large

Daarnaast is dit de firmware situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PTjVHtdyYcXRUfQ_CA8Pg7pKGBg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3UGH82Dq0VsJTRw3fjsalqtZ.jpg?f=fotoalbum_large

Is deze versie niet "oud"?
Kan ik zelf nieuwe firmwares installeren?

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 17:15
De firmware van je inverter is toch niet up to date naar mijn idee:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NXMWrjOH-TN2sdTv7kgg2ZUUCWM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a3ckIcX8PRCqPkgom3LBWwpv.jpg?f=fotoalbum_large

Maar die van je batterijen klopt wel lijkt me.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Tinusvolkel
  • Registratie: Augustus 2014
  • Nu online
djiedjee schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:29:
@Tinusvolkel Daar hoef ik niets te flashen dus en zitten wel meer nieuwigheden in zie ik.

Prijs vanaf 25,00, als me dat weer een paar uur klooien scheelt, is dat wel top-optie.

Hebben jullie dan de cloud helemaal losgekoppeld of is de modbus-koppeling extra?
Ik gebruik hem net als @MuadDib007 met cloud en modbus koppeling.

Als je een beetje bekend bent met HA en Home Assistant Community Store (HACS) dan heb je SolaX Inverter Modbus zo geïnstalleerd en ingesteld.

Dit is een beetje het stappenplan:
- Shinewilan-x2 inprikken in de USB poort van de omvormer, en toevoegen in de shineapp op je telefoon.
- IP adres achterhalen van de Shinewilan-x2 in je router
- SolaX Inverter Modbus in HA installeren via HACS
- Solax instellen
En dan komen alle (hier 338 entiteiten ) binnen rollen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ANWpgozTCejzZMZP9xSy6wEElc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fJdPGxbMddK28HTSV9nTjjtd.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mBD8GJQWvMHogHkt-unZ6yTLBBI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ELgXbFkzzONhw5THN9AiQJzQ.png?f=fotoalbum_tile

Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw


  • Reaper.JA2
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15:02
MuadDib007 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 22:35:
De firmware van je inverter is toch niet up to date naar mijn idee:

[Afbeelding]

Maar die van je batterijen klopt wel lijkt me.
Damn. Hier nog wat versies ouder lijkt het op -> zojuist een firmware update aangevraagd. Hoop dat het wat doet met de server-beschikbaarheid die er nogal vaak uitvliegt door de Home Assistant calls laatste tijd.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dGM1DdpP4ASaDqdfgOUzzwzNib4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ge5pBAFIMgG7dLhWXeQ5TIDI.png?f=user_large

"Improvement. It is the goal of life search" - Carl "Reaper" Shepards


  • Sjoerd_r
  • Registratie: Juni 2012
  • Laatst online: 01-04 14:47
Hallo allemaal,


Bij toeval hier terecht gekomen, Ik zie bijna door de bomen het bis niet meer wat nou een goede opstelling is om te nemen welke ook toekomst gericht is ( en niet gelijk 10k kost ) Ik heb al een Growatt omvormer de MOD-9000TL3-XH welke helaas niet compatible is met de APX batterij. na een tijdje gesneupt te hebben kom ik op de 2 volgende opties, de eerste van stralend groen ( zo hou ik het bij Growatt en kan ik nog wat met HA spelen.

1.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4wncI1MO0WYExdSse3y3Lvs7ohA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UGF51UfkJEq0kyXcUpYGPrda.jpg?f=fotoalbum_large

2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vGnTHR_LpZjulup43Q4h0aAKWIY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q3m6I0A4XVpls1nyWN4tn5QQ.jpg?f=fotoalbum_large

En de Pylontech met een Solis omvormer en Backup ingebouwd bij zonnigewinkel.


Qua prijs zijn ze ongeveer gelijk alleen heef de Pylontech 5kwh extra.


Heeft iemand hier ervaringen mee, of is iedereen hier zo tevreden met Growatt dat andere merken niet interessant zijn, of heeft jiost Growatt grote minpunten tov een Solis.


Doel is iig zoveel mogelijk eigen stroom te gebruiken en evt te verhandelen :-)

  • Guust Flater
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 11:00
MuadDib007 schreef op donderdag 19 maart 2026 @ 17:35:
[...]


Was dat niet het verschil tussen de gewone en de BP variant?
Die laatste ondersteunt officieel de APX.
De andere heb ik bij stralendgroen wel eens gelezen dat die het ook zou kunnen maar dan moet er iets met de instellingen gedaan worden maar wat weet ik zo niet.
Heeft de "gewone" XH wel een neutraal aansluiting voor de batterij?
Nee, BP staat voor de variant voor de back-up box. Maar dit is redelijk willekeurig. De mijne heeft geen BP aanduiding in de produktcode, maar wanneer je het device serial number bekijkt in de web omgeving , dan geeft hij wel aan dat het een BP model is. In de Shinephone app geeft hij dit niet aan. Wanneer je de instellingen verandert, dan staat de Back-up mogelijkheid er wel tussen. Ik heb dus wel de Back-up box draaiend.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RjNneuvlswqA3XNVtrrARB5ib9I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DeZQ4xxmAXHjFji1dp7rN902.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 26% gewijzigd door Guust Flater op 19-03-2026 18:32 ]


  • Reaper.JA2
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 15:02
Sinds zaterdag (?) is de omvormer beperkt tot 100w uitvoer als de zon schijnt. De service-desk van Growatt zegt dat dit kan komen door een aantal mislukte firmware-updates.

Iemand enig idee of dit kan kloppen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8BVO9RkGY6XQZURGrLz626c0S5M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sjzU4NpnR7dvLZwaYj3RkCA0.png?f=fotoalbum_large

"Improvement. It is the goal of life search" - Carl "Reaper" Shepards


  • djiedjee
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17:19
Wat zie je bij settings / Set Active Power?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CnlVX0J6TIkPVgv227TXIpYYR_M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JqhY3iQag4Uuyv9iXngN717N.png?f=fotoalbum_large

  • djiedjee
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 17:19
Weet iemand op welke manier bij de Solax integratie deze switches werken? In het energy dashboard zie ik niet direct wat het verschil is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vH8l6x6x6nhHsDnRZoTDccRT9UI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/p4eFn7h5A1xDYk9JmKwqVJVP.png?f=user_large

[ Voor 4% gewijzigd door djiedjee op 02-04-2026 09:54 ]

Pagina: 1