Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
MuadDib007 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 13:51:
[...]


En die Modbus over TCP kun je ook zelf dan volledig gebruiken zoals je normaal de RS485 Modbus zou benutten?

Dat zou voor mij een hele goede reden zijn mijn huidige ShineLan-X modules te vervangen voor dit type.

Kan ik tevens spioneren hoe BLIQ mijn omvormer aan stuurt door te lezen welke parameters veranderen 😁
Via de HA Solax modbus integratie kun je inderdaad dezelfde parameters uitlezen en schrijven bij zowel Modbus TCP met de ShineWiLan-X2 als Serieel. @PRG Ik heb het net getest omdat ik toch mijn 2e 5 kWh batterij ging aansluiten. Meter is verbonden met de omvormer, en dus nu de Modbus verbonden met Home Assistant. Werkt dus gewoon!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
_Razor_ schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 16:03:
Hi, ik heb een Growatt MOD 8000TL3-XH + ARK15.2 en (nog) geen smart meter.
BMS mode staat nu op Battery first.
Momenteel niet veel zon dus batterij laad met 1kw op.

Het gekke is dat zelfs wanneer is AC charge enabled aan zet de batterij niet sneller wil laden. Eerder op de dag "vulde" AC grid nog aan tot ~3KW, iets beter maar ik had verwacht met volle 7,5kw te kunnen laden.

Is er een relatie met de hoeveelheid beschikbare zon?
Is er een max AC charge?
Zit er ergens een check op de smart meter?
Heb je export limit aan staan? Het lijkt er op dat dan grid charge het niet doet, had laatst volgens mij ook zoiets..

[ Voor 6% gewijzigd door firecaps30 op 29-05-2025 18:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
firecaps30 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 16:53:
[...]


Via de HA Solax modbus integratie kun je inderdaad dezelfde parameters uitlezen en schrijven bij zowel Modbus TCP met de ShineWiLan-X2 als Serieel. @PRG Ik heb het net getest omdat ik toch mijn 2e 5 kWh batterij ging aansluiten. Meter is verbonden met de omvormer, en dus nu de Modbus verbonden met Home Assistant. Werkt dus gewoon!
Mooie oplossing. Ik heb via Ali een RS485 naar WIFI converter gekocht. Die wil ik aansluiten op de batterij en het met HA Solax gaan aansturen. De converter komt volgende week, de batterij de week erna. De batterij komt op zolder te staan en heb daar precies geen UTP kabel liggen, maar wel stabiele WIFI. Hoop dat het met de converter stabiel genoeg gaat werken.. volgens de reviews wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PRG
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05-06 15:02

PRG

@firecaps30 mooi, dat is goed nieuws! Mijn chint is onderweg dus ik ga hier van de week ook maar eens mee prutsen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Brambu
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 20-09 12:52
Heeft iemand al geprobeerd om de Growatt ShineWiLan-X2 te verbinden met de Home Assistant/EVCC integratie? Heb op dit moment de ShineWifi-X module, die kan ik niet benaderen via een IP en is daarom ook niet te gebruiken voor de Modbus integratie met EVCC.

Daarom hoopte ik dat de nieuwe ShineWiLan-X2 stick wel zonder al te veel poes pas werkte en ik gewoon het IP in hoef te vullen in EVCC/Home Assistant.

Iemand daar ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ntram
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 25-09 18:14
In het dynamische prijzen topic gaf @Warbringer aan;
Warbringer schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:15:
Voor de mensen met een Growatt omvormer; het is mij sinds gister ineens gelukt deze te koppelen via Zonnedimmer. Ik heb echter in de app of op de website nog niet gevonden waar ik mijn IBAN kan invullen voor de vergoeding.
Ik heb naar meerdere pogingen minder geluk. Zijn hier wel meer succesverhalen? Ik heb op meerdere manieren contact met zonnedimmer, maar tot op heden geen reactie. Growatt is niet zo enthousiast met zijn API toegang naar ik begrijp, dus ik veronderstel dat alleen indien Zonnedimmer speciale afspraken heeft dit zou werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _Razor_
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 02-07 11:41
MuadDib007 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 16:30:
[...]


Geen idee of er een check op zit, het zou sneller moeten kunnen idd.
Mocht je op zoek zijn naar de meter, ik doe er eentje weg inclusief kabel.
Als je interesse hebt stuur maar een DM.

Voor export limitation heb je zeker de meter nodig.
firecaps30 schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 18:34:
[...]


Heb je export limit aan staan? Het lijkt er op dat dan grid charge het niet doet, had laatst volgens mij ook zoiets..
Opgelost. Full power charge via AC werkt prima tot SOC=90%. Vanaf dat moment gaat blijkbaar de rem er op.
Lijkt me ook wel logisch.

Ik stuur de batterij direct aan via modbus en esphome dus kan zelf charge/discharge speed limiteren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nnYFScwbESauOh90fx7A0Jo7QI4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wfx6Ieh3mIn6ztDggAkd9h2U.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 33% gewijzigd door _Razor_ op 30-05-2025 14:33 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
@firecaps30 kun je bij de ShineWiLan-X2 ook het server adres van growatt wijzigen zodat je zonder al te veel poespas de data met Grottserver kunt onderscheppen?

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
MuadDib007 schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 21:04:
@firecaps30 kun je bij de ShineWiLan-X2 ook het server adres van growatt wijzigen zodat je zonder al te veel poespas de data met Grottserver kunt onderscheppen?
Ja, werkt hetzelfde als met de andere dataloggers zoals de Shinewifi-X.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 26-09 16:07
Via de modbus heb ik een raspberry-pi 5 gekoppeld. Inmiddels ben ik hier op mijn eigen backend en frontend aan het ontwikkelen die in docker containers draaien.

Waarom? Nou hobby.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PRG
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05-06 15:02

PRG

Vanochtend mijn CHNT 1 fase meter in de meterkast gehangen en na wat troubleshooten error 401 opgelost, meter aangezet en deze verscheen in de shine app. Hoera dacht ik. Maar de meter blijft op 0 staan in de app? dit terwijl hij op het schermpje wel gewoon keurig inport en export keurig aangeeft, zie onderstaand screenshot.

heb inmiddels de omvormer al een keer opnieuw opgestart, modbus adressen opnieuw ingevoerd maar niks lijkt te helpen. Iemand dit al eens eerder gezien? is het tijd voor een softwareupdate van growatt?

instellingen van de chnt:
data type: 8n1
adress: 001
baud: 3

omvormer is een 3600TL XH, modbus naar de meter zit op sys com poort 5 en 6. Heb ook nog een modbus naar home assistant lopen over poort 3 en 4

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbJkrD23Pjw4s0tqLK70FETRLoM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AG5DYfVa9r7gJZZJPQrt4UEt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aVKLsagU0kBXG-AVYQzmnMPi8v0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eUH1B4ts9tGXx1U2RtipR1nr.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 5% gewijzigd door PRG op 04-06-2025 10:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mr.Viper
  • Registratie: Oktober 2005
  • Nu online

Mr.Viper

Tja... iets met Dodge Vipers

PRG schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:20:
Vanochtend mijn CHNT 1 fase meter in de meterkast gehangen en na wat troubleshooten error 401 opgelost, meter aangezet en deze verscheen in de shine app. Hoera dacht ik. Maar de meter blijft op 0 staan in de app? dit terwijl hij op het schermpje wel gewoon keurig inport en export keurig aangeeft, zie onderstaand screenshot.

heb inmiddels de omvormer al een keer opnieuw opgestart, modbus adressen opnieuw ingevoerd maar niks lijkt te helpen. Iemand dit al eens eerder gezien? is het tijd voor een softwareupdate van growatt?

instellingen van de chnt:
data type: 8n1
adress: 001
baud: 3

omvormer is een 3600TL XH, modbus naar de meter zit op sys com poort 5 en 6. Heb ook nog een modbus naar home assistant lopen over poort 3 en 4

[Afbeelding][Afbeelding]
Ik meende ergens te hebben gelezen dat het adres 002 moest zijn voor Growatt. Misschien kun je dat nog eens proberen.

|| System Specs || 36° Oost-West 4875Wp ||


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
PRG schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:20:
Vanochtend mijn CHNT 1 fase meter in de meterkast gehangen en na wat troubleshooten error 401 opgelost, meter aangezet en deze verscheen in de shine app. Hoera dacht ik. Maar de meter blijft op 0 staan in de app? dit terwijl hij op het schermpje wel gewoon keurig inport en export keurig aangeeft, zie onderstaand screenshot.

heb inmiddels de omvormer al een keer opnieuw opgestart, modbus adressen opnieuw ingevoerd maar niks lijkt te helpen. Iemand dit al eens eerder gezien? is het tijd voor een softwareupdate van growatt?

instellingen van de chnt:
data type: 8n1
adress: 001
baud: 3

omvormer is een 3600TL XH, modbus naar de meter zit op sys com poort 5 en 6. Heb ook nog een modbus naar home assistant lopen over poort 3 en 4

[Afbeelding][Afbeelding]
De Baudrate zou 9600 moeten zijn.
als je inverter wel de PM gegevens op de display kan weergeven kan het ook zijn dat de Shinephone app maar elke 5 minuten of zo update.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
ntram schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 11:08:
In het dynamische prijzen topic gaf @Warbringer aan;

[...]

Ik heb naar meerdere pogingen minder geluk. Zijn hier wel meer succesverhalen? Ik heb op meerdere manieren contact met zonnedimmer, maar tot op heden geen reactie. Growatt is niet zo enthousiast met zijn API toegang naar ik begrijp, dus ik veronderstel dat alleen indien Zonnedimmer speciale afspraken heeft dit zou werken.
De Iban kun je alleen invullen indien je in de Pilot groep in Helmond of Waalwijk valt.

Zelf heb ik het voor elkaar gekregen om mijn 2de omvormer aan Zonnedimmer te koppelen en ingesteld dat bij absolute negatieve prijzen de boel gedimd mag worden.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PRG
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05-06 15:02

PRG

zal vanmiddag wel even spelen met het adres, maar als deze fout staat krijg ik gelijk 401 terug, dus ik denk dat ik het zo goed gedaan heb.

Baud 3 bij chint is 9600, dus ook deze zou goed moeten zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PRG
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05-06 15:02

PRG

Lijkt allemaal niks uit te halen. Zodra ik hem van adres 1 afhaal krijg ik gelijk 401 op de inverter. Heb nu ook de parity en baudrate voor de 5e keer gecontroleerd maar het haalt allemaal niks uit. Ik ga growatt maar eens vragen om een software update en kijken of dat wat oplost

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
firecaps30 schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 22:17:
[...]


Ja, werkt hetzelfde als met de andere dataloggers zoals de Shinewifi-X.
Kun je mij aangeven hoe je dat IP adres hebt gewijzigd?
Het lijkt er op dat deze nieuwe module met mqtt babbelt tegen Growatt en niet meer met het "oude" protocol.
Ik kan alleen via ShinePhone wijzigingen doorvoeren op de dongel.
Daar kan ik het adres / ip wel wijzigen, die staat standaard op mqtt.growatt.com met poort 7006.
Ik zou eerder server.growatt.com verwachten met poort 5279.

Voorheen kon ik met de browser naar het IP van deze stick en dan het server adres wijzigen.
De verbinding wordt nu geweigerd als ik hem via IP benader.

Ook mijn oude setup waarbij het verkeer naar growatt via een linux machine naar mijn grottserver wordt gerout werkt niet omdat hij waarschijnlijk met een ander adres aan het babbelen is.

Als iemand tips heeft dan zijn die welkom.
Anders moet ik gaan kiezen voor een werkende Modbus TCP verbinding of directe rapportage aan mijn grottserver....
Nu zou ik alle gegevens ook via Modbus TCP binnen kunnen harken maar dan moet ik alles weer eens ombouwen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Johan_meijer
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 24-09 20:29
PRG schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 16:53:
Lijkt allemaal niks uit te halen. Zodra ik hem van adres 1 afhaal krijg ik gelijk 401 op de inverter. Heb nu ook de parity en baudrate voor de 5e keer gecontroleerd maar het haalt allemaal niks uit. Ik ga growatt maar eens vragen om een software update en kijken of dat wat oplost
Ik had ook problemen met de chint en 3600 tl-xh. Maar werkt nu. Het adres van de chint moet op 3 staan.
De meter moet aangesloten zijn op pin 5&6 van de syscom bus. Dat betekent dus dat het in dezelfde connector wordt aangesloten als de bms sturing, dus 2 kabels in 1 connector (dat leek mij niet echt logisch maar ja).

Ik moet ook eerlijk zeggen dat door growatt support firmware is aangepast voordat ik de echte fout ontdekte.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • PRG
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 05-06 15:02

PRG

Mijn dank is groot, adres 3 werkt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Johan_meijer
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 24-09 20:29
MuadDib007 schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 18:49:
[...]


Kun je mij aangeven hoe je dat IP adres hebt gewijzigd?
Het lijkt er op dat deze nieuwe module met mqtt babbelt tegen Growatt en niet meer met het "oude" protocol.
Ik kan alleen via ShinePhone wijzigingen doorvoeren op de dongel.
Daar kan ik het adres / ip wel wijzigen, die staat standaard op mqtt.growatt.com met poort 7006.
Ik zou eerder server.growatt.com verwachten met poort 5279.

Voorheen kon ik met de browser naar het IP van deze stick en dan het server adres wijzigen.
De verbinding wordt nu geweigerd als ik hem via IP benader.

Ook mijn oude setup waarbij het verkeer naar growatt via een linux machine naar mijn grottserver wordt gerout werkt niet omdat hij waarschijnlijk met een ander adres aan het babbelen is.

Als iemand tips heeft dan zijn die welkom.
Anders moet ik gaan kiezen voor een werkende Modbus TCP verbinding of directe rapportage aan mijn grottserver....
Nu zou ik alle gegevens ook via Modbus TCP binnen kunnen harken maar dan moet ik alles weer eens ombouwen.
Ik denk dat de X2 een ander protocol gebruikt (gebaseerd op MQTT) dan de andere "oudere" dataloggers. Wordt wat lastiger om dit te onderscheppen en te decoderen ben ik bang. Gaat in ieder geval nu niet met mijn Grott software lukken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ruubert
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 26-09 18:08
Ik heb mijn Growatt MOD 6.000 TL3-XH(BP) uitgebreid met APX 15.0P HV Batterijsysteem en nu probeer ik de smart meter TPM-6CT aan de praat te krijgen : https://stblqwebsite.blob...trofit-Three-Phase-NL.pdf en https://bliq.energy/nl/in...rowatt-mod-tl3-xh-3-fase/

Ik ben nog niet van de 401 communicatiefout af...

[ Voor 11% gewijzigd door ruubert op 05-06-2025 17:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
ruubert schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 17:03:
Ik heb mijn Growatt MOD 6.000 TL3-XH(BP) uitgebreid met APX 15.0P HV Batterijsysteem en nu probeer ik de smart meter TPM-6CT aan de praat te krijgen : https://stblqwebsite.blob...trofit-Three-Phase-NL.pdf en https://bliq.energy/nl/in...rowatt-mod-tl3-xh-3-fase/

Ik ben nog niet van de 401 communicatiefout af...
Dus je had al een MOD6KTL3-XH(BP) maar zonder batterijen?
Zat er al een smartmeter op aangesloten?

In mijn geval had ik de 10K reeds met Growatt TPM (Modbus adres 2) aan de gang.
Die werkte gelijk met de TPM-6CT (Modbus adres 4) zonder wijzigingen.
In dat document dat je aanwijst hebben ze het over een TPM-CT-C(3-SR).
Welke heb je nu precies??

Om de energiestromen in de ShinePhone app te fixen heb ik wel het systeem op Retrofit moeten zetten maar dat was in principe alles.

En uiteraard het meter type op Meter gezet (Niet op CT, dat werkte bij mij niet)

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ruubert
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 26-09 18:08
Klopt ik heb pas later de batterijen er aan gekoppeld. Er zat een smartmeter op (DTSU666) en werkte zonder fouten. Na het aansluiten van de batterij kreeg ik de 401 foutmelding. Trouwens ook het systeem op retrofit gezet. In mijn inverter menu is er alleen de optie voor een CT meter... helaas. Terwijl de DTSU666 zonder CT klemmen werkte...

Growatt (@Growatt een ticket (108562) gestuurd maar die reageren niet. na 5 dagen De leverancier van de batterij (solar-outlet, NRG) kwam ook niet verder dan "je moet de CT meter aansluiten...."

Dus heb ik de TPM-6CT-C (DTSU666) aangesloten vlgs de bovengenoemde handleiding maar nog steeds de 401 foutmelding.

Het blijft een ondoorzichtige boel bij Growatt

EDIT zaterdag 7/6/2026

Bericht gekregen van Growatt over hoe de originele DTSU666 (zonder CT) in te stellen.

1) check kabels en aansluitingen :*)
2) Instellen DTSU666 (Meter address 004, Baudrate: 9600, Protocol : n1, password meter : 701).
Dit was natuurlijk allemaal in orde omdat de Omvormer en DTSU666 al werkte voor dat de batterij werd aangesloten. :(

Blijkbaar 'gooit' de omvormer na het aansluiten van de batterij de instellingen om. 8)7

Via het panel op de omvormer zelf kon ik het type meter niet veranderen (stond dus foutief of CT). Dit kun je wel via de ShinePhone app instellen..

Ondanks dat ik dus een Retrofit op heb uitgevoerd heb ik de Operation Mode op Default gezet en alles aan/uit gezet vlgs de voorgeschreven procedure.

En opeens werd de DTSU666 wel gezien en gelezen.

Nu maar ff spelen en dan later via de https://github.com/OpenInverterGateway/OpenInverterGateway verder gaan optimaliseren en de smart evse laadpaal met HA integreren.

[ Voor 43% gewijzigd door ruubert op 07-06-2025 16:18 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
@ruubert, waarom heb je de Working Mode op retrofit gezet, heb je nog een andere PV installatie?

Volgens mij is dan inderdaad de enige menu optie CT. Wat als je hem terug zet op default en de non-CT meter gebruikt?

[ Voor 3% gewijzigd door firecaps30 op 05-06-2025 18:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
MuadDib007 schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 18:49:
[...]


Kun je mij aangeven hoe je dat IP adres hebt gewijzigd?
Het lijkt er op dat deze nieuwe module met mqtt babbelt tegen Growatt en niet meer met het "oude" protocol.
Ik kan alleen via ShinePhone wijzigingen doorvoeren op de dongel.
Daar kan ik het adres / ip wel wijzigen, die staat standaard op mqtt.growatt.com met poort 7006.
Ik zou eerder server.growatt.com verwachten met poort 5279.

Voorheen kon ik met de browser naar het IP van deze stick en dan het server adres wijzigen.
De verbinding wordt nu geweigerd als ik hem via IP benader.

Ook mijn oude setup waarbij het verkeer naar growatt via een linux machine naar mijn grottserver wordt gerout werkt niet omdat hij waarschijnlijk met een ander adres aan het babbelen is.

Als iemand tips heeft dan zijn die welkom.
Anders moet ik gaan kiezen voor een werkende Modbus TCP verbinding of directe rapportage aan mijn grottserver....
Nu zou ik alle gegevens ook via Modbus TCP binnen kunnen harken maar dan moet ik alles weer eens ombouwen.
Ik ging er van uit dat je gewoon het server adres kon aanpassen, maar kennelijk niet. Heb het zelf niet geprobeerd (niet nodig).

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ruubert
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 26-09 18:08
Johan_meijer schreef op zondag 11 mei 2025 @ 16:08:
Hallo ik heb een MIN 3600 TL_XH omvormer met ARK HV batterijen.

Ik wil nu een Smart Meter aansluiten maar ik steeds een 401 communicatie error.

Ik heb inmiddels 2 meters geprobeerd (Chint DDSU666 en DTSU666 met 1 fase aangesloten) en meerdere kabels (en kabels ook getest).

Is er iemand met dezelfde ervaring en die het probleem heeft opgelost? Ik ben inmiddels een beetje ten einde raad. Het zou toch mooi zijn als we de omvormer aan de hand van het verbruik dingen kan gaan regelen.
Het is mij eindelijk gelukt vandaag: ruubert in "Het Growatt topic"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DutchJudge
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 21-09 15:22
ntram schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 11:08:
In het dynamische prijzen topic gaf @Warbringer aan;

[...]

Ik heb naar meerdere pogingen minder geluk. Zijn hier wel meer succesverhalen? Ik heb op meerdere manieren contact met zonnedimmer, maar tot op heden geen reactie. Growatt is niet zo enthousiast met zijn API toegang naar ik begrijp, dus ik veronderstel dat alleen indien Zonnedimmer speciale afspraken heeft dit zou werken.
Na het bericht van Warbringer heb ik het voor de zoveelste keer geprobeerd, en werkte het. @Warbringer ik kan ook nergens IBAN invullen. Is dat jou inmiddels wel gelukt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Warbringer
  • Registratie: Oktober 1999
  • Laatst online: 12:16
DutchJudge schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 20:33:
[...]


Na het bericht van Warbringer heb ik het voor de zoveelste keer geprobeerd, en werkte het. @Warbringer ik kan ook nergens IBAN invullen. Is dat jou inmiddels wel gelukt?
Nee, geen iban. Ik heb een dynamisch contract dus misschien ligt het daaraan of zijn er (nog) geen afspraken met mijn netbeheerder (Stedin).

I want to live forever, so far.. so good.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ntram
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 25-09 18:14
DutchJudge schreef op zaterdag 7 juni 2025 @ 20:33:
[...]


Na het bericht van Warbringer heb ik het voor de zoveelste keer geprobeerd, en werkte het.
Dank voor de terugkoppeling. Bij mij werkt het zojuist helaas nog steeds niet, ook niet na generatie van een nieuwe code.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
Brambu schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 08:02:
Heeft iemand al geprobeerd om de Growatt ShineWiLan-X2 te verbinden met de Home Assistant/EVCC integratie? Heb op dit moment de ShineWifi-X module, die kan ik niet benaderen via een IP en is daarom ook niet te gebruiken voor de Modbus integratie met EVCC.

Daarom hoopte ik dat de nieuwe ShineWiLan-X2 stick wel zonder al te veel poes pas werkte en ik gewoon het IP in hoef te vullen in EVCC/Home Assistant.

Iemand daar ervaring mee?
De X2 ondersteunt modbus over TCP dus het zou moeten werken. De Solax integratie werkt bij mij zowel via modbus over USB als via de X2 over IP.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Hoe zijn jullie aan een installer code gekomen? Ik heb nu al een aantal keer geprobeerd via oss.growatt.com maar ik ontvang maar geen verificatie code. Ik heb de installatie zelf gedaan.

Want nu kan ik de Shine App niet gebruiken volgens mij, en als ik instellingen wil wijzigen moet ik dat via het display van de inverter doen wat niet echt ideaal te noemen is.

[ Voor 41% gewijzigd door ronaldmathies op 09-06-2025 08:45 ]

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 00:05:
Hoe zijn jullie aan een installer code gekomen? Ik heb nu al een aantal keer geprobeerd via oss.growatt.com maar ik ontvang maar geen verificatie code. Ik heb de installatie zelf gedaan.

Want nu kan ik de Shine App niet gebruiken volgens mij, en als ik instellingen wil wijzigen moet ik dat via het display van de inverter doen wat niet echt ideaal te noemen is.
Je kunt er online genoeg vinden door te googlen, bijvoorbeeld:

https://www.greenchoice.n...tt-shinelink-x-082022.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
firecaps30 schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:11:
[...]

Je kunt er online genoeg vinden door te googlen, bijvoorbeeld:

https://www.greenchoice.n...tt-shinelink-x-082022.pdf
Maar dit heeft als nadeel dat die partijen dan ook mijn inverter kunnen beheren?

Heeft iemand zelf een installer code kunnen regelen bij growatt?

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mirabis
  • Registratie: Juli 2013
  • Niet online
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:43:
[...]


Maar dit heeft als nadeel dat die partijen dan ook mijn inverter kunnen beheren?

Heeft iemand zelf een installer code kunnen regelen bij growatt?
https://cdn.webshopapp.co...tt-oss-account-uitleg.pdf

Kvk-Nummer nodig en je kan zelf als installateur registreren. Heb je dat niet zal je een installateurscode van een ander moeten gebruiken denk ik.

1x Venus-E v153 +LilyGo HA, CT003 V117 | 5040Wp ZO + 4200Wp NW | Tibber, 3x25A, Easee Charge Lite | EV 98kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 09:43:
[...]


Maar dit heeft als nadeel dat die partijen dan ook mijn inverter kunnen beheren?

Heeft iemand zelf een installer code kunnen regelen bij growatt?
Als je wilt kun je mijn installer code gebruiken. Dm maar bij interesse

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Mirabis schreef op maandag 9 juni 2025 @ 10:04:
[...]

https://cdn.webshopapp.co...tt-oss-account-uitleg.pdf

Kvk-Nummer nodig en je kan zelf als installateur registreren. Heb je dat niet zal je een installateurscode van een ander moeten gebruiken denk ik.
Ik heb een kvk nummer dus ik kon ook alles invullen, maar de verificatie code zegt dat hij verstuurd is maar na 24uur heb ik niks intvangen, al meerdere keren geprobeerd.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 9 juni 2025 @ 10:16:
[...]


Als je wilt kun je mijn installer code gebruiken. Dm maar bij interesse
Is dat jouw persoonlijke code? Is die achteraf te vervangen? Dan graag voir de tussentijd.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Ik krijg bij het inschakelen van de stroom dat de backup box klaagt rood knipperend elke seconde, dit wijst oo een systeem fout.

Ik heb gekeken:

Backup box is een syn-50-xh-30
Inberter is een mod 10k xh

1) inverter staat aan
2) data kabel klopt, twee keer gecontrolleerd.
3) volgorde van fase klopt, dit heb ik gemeten, hij is clock wise.
4) inverter schakelaar is om in backup box
5) land inverter is nederland
6) aardlek inverter staat aan

Kabel loopt van hoofdschakelaar -> energie meter (eastron) -> backup box

Wat kan ik nog meer controleren?

[ Voor 28% gewijzigd door ronaldmathies op 09-06-2025 11:24 ]

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 11:21:
Ik krijg bij het inschakelen van de stroom dat de backup box klaagt rood knipperend elke seconde, dit wijst oo een systeem fout.

Ik heb gekeken:

Backup box is een syn-50-xh-30
Inberter is een mod 10k xh

1) inverter staat aan
2) data kabel klopt, twee keer gecontrolleerd.
3) volgorde van fase klopt, dit heb ik gemeten, hij is clock wise.
4) inverter schakelaar is om in backup box
5) land inverter is nederland
6) aardlek inverter staat aan

Kabel loopt van hoofdschakelaar -> energie meter (eastron) -> backup box

Wat kan ik nog meer controleren?
Backup box ingeschakeld in omvormer?
Is je omvormer wel een BP of een gewone XH?

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 11:21:
Ik krijg bij het inschakelen van de stroom dat de backup box klaagt rood knipperend elke seconde, dit wijst oo een systeem fout.

Ik heb gekeken:

Backup box is een syn-50-xh-30
Inberter is een mod 10k xh

1) inverter staat aan
2) data kabel klopt, twee keer gecontrolleerd.
3) volgorde van fase klopt, dit heb ik gemeten, hij is clock wise.
4) inverter schakelaar is om in backup box
5) land inverter is nederland
6) aardlek inverter staat aan

Kabel loopt van hoofdschakelaar -> energie meter (eastron) -> backup box

Wat kan ik nog meer controleren?
Oke, achterhaald, je moet in de inverter settings aangeven dat je een syn box hebt.

Heb nu wel de greenchoice installer code gebruikt. Kan dit nog aangepast worden?

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
MuadDib007 schreef op maandag 9 juni 2025 @ 11:52:
[...]


Backup box ingeschakeld in omvormer?
Is je omvormer wel een BP of een gewone XH?
Ja, hier kwam ik bij toeval ook achter. Nu doet de backup box het wel.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 11:56:
[...]

Heb nu wel de greenchoice installer code gebruikt. Kan dit nog aangepast worden?
Alleen via greenchoice of growatt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
sjorsjuhmaniac schreef op maandag 9 juni 2025 @ 12:08:
[...]


Alleen via greenchoice of growatt.
Maakt dit verder uit? Ik zie geen andere apparaten en ik heb een eigen account met alleen hun installer code. Houd dit dan in dat zij ook iets kunnen met mijn inverter?

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
Je kunt de installer code achteraf in de Growatt web interface aanpassen, volgens mij bij plant settings. Laatst nog gedaan.

[ Voor 8% gewijzigd door firecaps30 op 09-06-2025 12:31 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 11:56:
[...]


Oke, achterhaald, je moet in de inverter settings aangeven dat je een syn box hebt.

Heb nu wel de greenchoice installer code gebruikt. Kan dit nog aangepast worden?
Kun je in de app zelf veranderen, Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIgCnurykG_ctalLjpGQnD5wcp8=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/NdqIDZzLQrvGChChqFNNnoIj.png?f=fotoalbum_medium

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
klump4u schreef op maandag 9 juni 2025 @ 12:34:
[...]

Kun je in de app zelf veranderen, [Afbeelding]
Ah nice!

Even een vraag over de ahinephone app, ik zie in het ene venster wel allemaal waarden voor opwekking, export en huis verbruik maar in de andere niet.

Kan dit komen door de energie meter? Ik heb een Eastron SDM630-V3 en im de inverter heb ik opgegeven dat de power meter een “meter” is. Klopt dat? Want waarom zie ik de waarden niet op het ene scherm maar wel het andere:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KsUE1QMU__2Snq4uHJ-aSIKe9bk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/F7ra9yl4En3liU2AVlAlUHao.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EbSOmZB2n1k6ZeE_rSF-JOFOzwc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cqyN6LA0o8XXjMwGgdxV6IHx.png?f=fotoalbum_large

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
klump4u schreef op maandag 9 juni 2025 @ 12:34:
[...]

Kun je in de app zelf veranderen, [Afbeelding]
my bad. Kan me niet herinneren dat het kon maar niet recent naar gekeken. Thanks voor de correctie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 13:24:
[...]


Ah nice!

Even een vraag over de ahinephone app, ik zie in het ene venster wel allemaal waarden voor opwekking, export en huis verbruik maar in de andere niet.

Kan dit komen door de energie meter? Ik heb een Eastron SDM630-V3 en im de inverter heb ik opgegeven dat de power meter een “meter” is. Klopt dat? Want waarom zie ik de waarden niet op het ene scherm maar wel het andere:

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik zie inmiddels waarden op het eerste scherm, duurde alleen twee uur voordat ik wat zag.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
Is het ook mogelijk om in de standaard load first modus een tijdvak - bijvoorbeeld tussen 10:00-14:00 - in te stellen dat de accu niet ontlaadt?

Zodat ik de accu lading vast kan houden tot daarna.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Inmiddels werkt bij mij alles vlekkeloos met de volgende combinatie:

Growatt MOD 10KTL3-XH-BP hybride 3 fase omvormer
Growatt TPM 3 fase smart meter
Growatt ShineLAN-X monitoring adapter
Growatt SYN-50-XH-30 backup box

Alles lijkt netjes te werken dus is het tijd voor de volgende stap, de batterij.

Nu zit ik naar de specificaties te kijken en ik er is iets wat verwarrend is. Er is een max piek vermogen op de inverter, op de batterijen en op de BMS.

Die voor mijn inverter is volgens mij 11 kW (Max.discharge power):
https://www.stralendgroen...attery.pdf?v=1a13105b7e4e

Die voor de batterijen is in geval van 2 batterijen 5kW continue of 8 kW voor 60 seconden piek vermogen:
https://www.stralendgroen...PX-batterij-datasheet.pdf

En voor de BMS is 26A continue of 34A voor 60 seconden piek vermogen:
https://www.stralendgroen...PX-batterij-datasheet.pdf

Houd dit dan in dat er eigenlijk nooit meer dan 26A *230V = 5980Watt vermogen continue getrokken mag worden ongeacht of ik meer batterijen doe of een zwaardere inverter?

Stel dat ik op het moment dat het netwerk uitvalt een draaiende warmte pomp heb, aan het koken ben en de auto is langzaam aan het laden en ik verbruik in totaal 9kW incl. alle andere apparatuur in huis. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan heb ik dus 60 seconden nog 7820Watt beschikbaar dus dat is al te weinig. Valt alles dan uit?

En wat is het nut dat bij meerdere batterijen het max vermogen en max piek vermogen omhoog gaat als de BMS het toch niet aan kan? Bij 5 batterij modules kan je 12,5kW continue vermogen trekken van de batterijen maar je wordt toch gelimiteerd door de BMS die max 5980w continue kan.

[ Voor 8% gewijzigd door ronaldmathies op 09-06-2025 22:20 ]

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • redbullwaning
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 13:10
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:11:


Houd dit dan in dat er eigenlijk nooit meer dan 26A *230V = 5980Watt vermogen continue getrokken mag worden ongeacht of ik meer batterijen doe of een zwaardere inverter?
Je kijkt denk naar 230V netspanning maar als ik zo lees is de batterij 650VDC 650*26=16900 dat is een stuk meer.

PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
Er staat in de voetnoot dat met de P2 BMS het maximale laad/ontlaad vermogen 15 kW is of het maximale vermogen van de omvormer.

Bij 2 batterijen is het inderdaad 5 kW. Pas bij 6 kom je op 15 kW uit. Maar als je in back-up mode draait wat wellicht (hopelijk) niet heel vaak voor komt kun je toch prima even een beetje balanceren en bijvoorbeeld stoppen met de auto laden?

Die 26A van de BMS gaat die niet over het hoogvoltage deel aangezien het een HV accusysteem betreft? Pas bij de omvormer word de DC omgezet in AC.

Edit: @redbullwaning was me net voor.

[ Voor 34% gewijzigd door firecaps30 op 09-06-2025 23:01 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
redbullwaning schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:53:
[...]


Je kijkt denk naar 230V netspanning maar als ik zo lees is de batterij 650VDC 650*26=16900 dat is een stuk meer.
Dit is wel een goede ja, en zou een hoop verklaren. Dit ga ik verder uitzoeken.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
firecaps30 schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:56:
Er staat in de voetnoot dat met de P2 BMS het maximale laad/ontlaad vermogen 15 kW is of het maximale vermogen van de omvormer.

Bij 2 batterijen is het inderdaad 5 kW. Pas bij 6 kom je op 15 kW uit. Maar als je in back-up mode draait wat wellicht (hopelijk) niet heel vaak voor komt kun je toch prima even een beetje balanceren en bijvoorbeeld stoppen met de auto laden?

Die 26A van de BMS gaat die niet over het hoogvoltage deel aangezien het een HV accusysteem betreft? Pas bij de omvormer word de DC omgezet in AC.

Edit: @redbullwaning was me net voor.
Gaat meer om het geval, de auto laad en de warmtepomp is bezig en ik ben boodschappen aan het doen. Wat als ik niet op tijd kan reageren. Maar met 10kW zou ik bijvoorbeeld altijd goed zitten. Het ging mij even de grens opzoeken.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 23:22:
[...]


Dit is wel een goede ja, en zou een hoop verklaren. Dit ga ik verder uitzoeken.
Je kunt de datasheet even bekijken, daar staat het heel duidelijk op:
https://cdn.webshopapp.co...y-datasheet-en-202305.pdf

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
firecaps30 schreef op maandag 9 juni 2025 @ 20:15:
Is het ook mogelijk om in de standaard load first modus een tijdvak - bijvoorbeeld tussen 10:00-14:00 - in te stellen dat de accu niet ontlaadt?

Zodat ik de accu lading vast kan houden tot daarna.
Ja, dan moet je de discharge rate op 0 zetten, dan zal hij niet ontladen.
Zelfde truukje kun je met de charge rate doen.

Zit onder de optie battery in de Shinephone settings van je omvormer:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aP7ohc5zFYKMSf5ICb_EtMFMqko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VCIqxYkYqUmPtXKAurxAXDJx.jpg?f=fotoalbum_large

Nog een voordeel van deze methode is volgens mij dat de charge en discharge rate niet worden opgeslagen dus geen EEPROM schrijfactie nodig hebben, maar pin me daar niet op vast!

Sommige instellingen zijn volatile dus weg na een herstart (dus niet in de EEPROM) de rest is wel vast dus gaat de EEPROM in.

[ Voor 15% gewijzigd door MuadDib007 op 10-06-2025 07:38 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
MuadDib007 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 07:33:
[...]


Ja, dan moet je de discharge rate op 0 zetten, dan zal hij niet ontladen.
Zelfde truukje kun je met de charge rate doen.

Zit onder de optie battery in de Shinephone settings van je omvormer:

[Afbeelding]

Nog een voordeel van deze methode is volgens mij dat de charge en discharge rate niet worden opgeslagen dus geen EEPROM schrijfactie nodig hebben, maar pin me daar niet op vast!

Sommige instellingen zijn volatile dus weg na een herstart (dus niet in de EEPROM) de rest is wel vast dus gaat de EEPROM in.
Deze optie had ik gezien idd. Had gehoopt dat het onderdeel zou zijn van een schema. Wil in de goedkope uren overdag niet ontladen. Heb het nu in Home Assistant zitten met een vast schema, binnenkort ombouwen op basis van de dynamische energieprijzen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
ben geen growatt expert en snap je setup ook niet maar je hebt het over de box SYN 50-XH-30.
ik ga uit van deze setup:

batt <-> BMS <-> omvormer <-> backup box <-> critical loads

- batt beperking is duidelijk, max 5kW continu @650VDC = 7.2A discharge, ik zie niets staan over opladen. Het is een LiFe dus ik ga uit van 1C = 10kW max @650VDC = 15.4A
- BMS beperkring is "duidelijk", 26 A (datasheet vermeld niet AC of DC maar DC lijkt logisch). dus 26A @ 650VDC = 16.9kW. Ik zie in je post nergens staan dat je het 'grote' BMS hebt maar laten we daar maar even vanuit gaan
- omvormer batt aansluiting: 11kW max, 18.5A max @ VDC. voor 650VDC ben je dan beperkt tot 16.9A

in dit treintje is de batterij de beperkend bij het ontladen van de batterij en kan je max 5kW eruit trekken
bij het laden is ook de batterij beperkend met 10kW maar kort daarop komt de beperking van je omvormer met 11kW.

nu de kant van de verbruikers. Hier ben ik niet zeker van hoe ik de datasheets moet interpreteren. Mijn gedachte:
- omvormer naar box is max 11KVA en max 16.7A. Bij 400V komt dan rond de 10kW met een Pf van 0.9
- box kan 18kW met max 26A @ 230V. Ik zie in backup operation of aan de inverter kant niets over 400V? In de manual staat gewoon 3fase als aansluiting. 18000 kW/400V=45A op 400V . Maar... de text op de website zelf zegt max 10kW in backup bedrijf... dus ik denk dat het echt die max 10kW kan zijn maar ik haal dat niet uit de datasheet.
- loads: whatever dat je op 230v/400v eraan hangt


De BMS is dan toch niet de beperkende factor in deze setup? Je batterijen en daarna je box
Hoe lezen jullie dat?


Helaas werken de download links bij "growatt NL" zelf weer niet dus deze source gebruikt:
https://uwsolarinstallati...kup-box-mod-tl-xh-bp.html

datasheets:
https://uwsolarinstallati...achment&id_attachment=104

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
firecaps30 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 15:38:
[...]


Deze optie had ik gezien idd. Had gehoopt dat het onderdeel zou zijn van een schema. Wil in de goedkope uren overdag niet ontladen. Heb het nu in Home Assistant zitten met een vast schema, binnenkort ombouwen op basis van de dynamische energieprijzen.
Je kunt eens kijken of Predbat iets voor je is:
https://github.com/springfall2008/batpred
De koppeling met Modbus zul je mogelijk zelf moeten uitpluizen (ik weet zo even niet wat jou situatie is)
Een gebruiksvriendelijke optie kan zijn:
De Solax Modbus integratie.
Als je een ShineWiLan-X2 of andere optie voor Modbus TCP hebt dan kan deze er mee babbelen.

Daarnaast zijn er templates voor PredBat per soort omvormer waarmee je hem goed kunt configureren.

Zelf gebruik ik PredBat alleen nog om te monitoren wegens onbalanshandel.
Wellicht dat ik later de onbalans de deur uit doe en dan PredBat ga inzetten om alles aan te sturen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
ronaldmathies schreef op maandag 9 juni 2025 @ 22:11:
Inmiddels werkt bij mij alles vlekkeloos met de volgende combinatie:

Growatt MOD 10KTL3-XH-BP hybride 3 fase omvormer
Growatt TPM 3 fase smart meter
Growatt ShineLAN-X monitoring adapter
Growatt SYN-50-XH-30 backup box

Alles lijkt netjes te werken dus is het tijd voor de volgende stap, de batterij.

Nu zit ik naar de specificaties te kijken en ik er is iets wat verwarrend is. Er is een max piek vermogen op de inverter, op de batterijen en op de BMS.

Die voor mijn inverter is volgens mij 11 kW (Max.discharge power):
https://www.stralendgroen...attery.pdf?v=1a13105b7e4e

Die voor de batterijen is in geval van 2 batterijen 5kW continue of 8 kW voor 60 seconden piek vermogen:
https://www.stralendgroen...PX-batterij-datasheet.pdf

En voor de BMS is 26A continue of 34A voor 60 seconden piek vermogen:
https://www.stralendgroen...PX-batterij-datasheet.pdf

Houd dit dan in dat er eigenlijk nooit meer dan 26A *230V = 5980Watt vermogen continue getrokken mag worden ongeacht of ik meer batterijen doe of een zwaardere inverter?

Stel dat ik op het moment dat het netwerk uitvalt een draaiende warmte pomp heb, aan het koken ben en de auto is langzaam aan het laden en ik verbruik in totaal 9kW incl. alle andere apparatuur in huis. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan heb ik dus 60 seconden nog 7820Watt beschikbaar dus dat is al te weinig. Valt alles dan uit?

En wat is het nut dat bij meerdere batterijen het max vermogen en max piek vermogen omhoog gaat als de BMS het toch niet aan kan? Bij 5 batterij modules kan je 12,5kW continue vermogen trekken van de batterijen maar je wordt toch gelimiteerd door de BMS die max 5980w continue kan.
Hierbij even mijn 2 cents wat betreft maximale vermogens:

Allereerst de juiste datasheet bij de inverter:
https://pim.4blue.nl/Grow...TL3-XH-BP%20Datasheet.pdf

Growatt MOD 10KTL-XH-BP inverter limieten:
AC limiet: 10000W/11000VA
DC limiet: PV 20000W
DC Limiet naar batterij: Laden 10000W Ontladen 11000W

In de praktijk heb ik 15000W laden gezien vanuit PV en AC gecombineerd dus de datasheet is niet helemaal correct of men wil er niet mee te koop lopen bij Growatt.
In theorie kun je dus 20 kW aan PV opwek hebben waarvan 10 kW de batterij in gaat en 10 kW het net.

Growatt APX Batterij limiet:

Afhankelijk van BMS (P1 of P2, al is volgens mij alleen de P2 te verkrijgen plus die kan later ook op een MID omvormer mocht je boven de 10 kW willen gaan)
P1 kan tot 6 batterijen maar vermogen bij 3-6 batterijen is gelijk: 2.5/5/7.5kW continue en 4/8/10kW piek voor 60 seconden
P2 van 4 tot 6 batterijen respectievelijk vermogen: 10/12,5/15kW continue en 16/20/20kW piek voor 60 seconden.

Wat betreft Maximale stroom op de BMS, die doe je maal de minimale spanning van de batterij dus 26A*600V = 15600 Watt
Qua Piekvermogen hebben we het dan over 34A*600V = 20400 Watt

SYN-50-XH-30 Box limiet:
AC vermogen van/naar omvormer: 18 kW
AC vermogen in backup modus: 18 kW (Stroom loopt van inverter via SYN box naar Backup LOAD, GRID zijde van de installatie is spanningsloos)
Piekvermogen in backup modus: 19.8 kW

AC vermogen direct 50A per fase = 34.5 kW

Om een lang verhaal kort te maken:

Om gezeur te voorkomen, lekker voor de P2 BMS gaan en minimaal 4 batterijen voor 20 kWh aan capaciteit.
Zelf heb ik mijn halve huis constant op de Load aansluiting van de SYN Box zitten.
Alleen de kookplaat, extra zonnepanelen en toekomstige laadpaal zullen er niet op komen om overbelasting / snel ontladen bij stroomuitval te voorkomen.

Dan is je vermogen maximaal 10 kW tijdens backup bedrijf op basis van dat je omvormer de bottleneck vormt

Ik hoop dat je er wat aan hebt :)

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
MuadDib007 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 18:45:
[...]


Hierbij even mijn 2 cents wat betreft maximale vermogens:

Allereerst de juiste datasheet bij de inverter:
https://pim.4blue.nl/Grow...TL3-XH-BP%20Datasheet.pdf

Growatt MOD 10KTL-XH-BP inverter limieten:
AC limiet: 10000W/11000VA
DC limiet: PV 20000W
DC Limiet naar batterij: Laden 10000W Ontladen 11000W

In de praktijk heb ik 15000W laden gezien vanuit PV en AC gecombineerd dus de datasheet is niet helemaal correct of men wil er niet mee te koop lopen bij Growatt.
In theorie kun je dus 20 kW aan PV opwek hebben waarvan 10 kW de batterij in gaat en 10 kW het net.

Growatt APX Batterij limiet:

Afhankelijk van BMS (P1 of P2, al is volgens mij alleen de P2 te verkrijgen plus die kan later ook op een MID omvormer mocht je boven de 10 kW willen gaan)
P1 kan tot 6 batterijen maar vermogen bij 3-6 batterijen is gelijk: 2.5/5/7.5kW continue en 4/8/10kW piek voor 60 seconden
P2 van 4 tot 6 batterijen respectievelijk vermogen: 10/12,5/15kW continue en 16/20/20kW piek voor 60 seconden.

Wat betreft Maximale stroom op de BMS, die doe je maal de minimale spanning van de batterij dus 26A*600V = 15600 Watt
Qua Piekvermogen hebben we het dan over 34A*600V = 20400 Watt

SYN-50-XH-30 Box limiet:
AC vermogen van/naar omvormer: 18 kW
AC vermogen in backup modus: 18 kW (Stroom loopt van inverter via SYN box naar Backup LOAD, GRID zijde van de installatie is spanningsloos)
Piekvermogen in backup modus: 19.8 kW

AC vermogen direct 50A per fase = 34.5 kW

Om een lang verhaal kort te maken:

Om gezeur te voorkomen, lekker voor de P2 BMS gaan en minimaal 4 batterijen voor 20 kWh aan capaciteit.
Zelf heb ik mijn halve huis constant op de Load aansluiting van de SYN Box zitten.
Alleen de kookplaat, extra zonnepanelen en toekomstige laadpaal zullen er niet op komen om overbelasting / snel ontladen bij stroomuitval te voorkomen.

Dan is je vermogen maximaal 10 kW tijdens backup bedrijf op basis van dat je omvormer de bottleneck vormt

Ik hoop dat je er wat aan hebt :)
Dat laatste is eigenlijk nog het meest interesant, wat doe je wel / niet op de load. Ik ga initieel wel alles op de load zetten. als we de auto altijd laten laden dan gaat het met 4,5 kW maar dan moet er wel overschot zijn, als dus de grid uitvalt dan is er geen overschot en stopt hij meteen, dus die is velig gesteld. In de zomer is de warmtepomp nooit bezig dus ik ook nooit een issue. In de winter mogelijk wel maar dan nog is het verbruik zelden boven de 4kW, maar dan is de batterij toch al leeg. Dus ik voorzie niet heel veel issues.

Ik wil wel meteen 20kW aan batterijen doen.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
MuadDib007 schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 18:45:
[...]


SYN-50-XH-30 Box limiet:
...
AC vermogen in backup modus: 18 kW (Stroom loopt van inverter via SYN box naar Backup LOAD, GRID zijde van de installatie is spanningsloos)
....
Hoe verklaar jij die 18kW? die zie ik ook in de datasheet staan maar daaronder staat max 26A continu.
18000W/26A= 690V maar het is maar 400VAC toch?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
sjorsjuhmaniac schreef op dinsdag 10 juni 2025 @ 21:04:
[...]


Hoe verklaar jij die 18kW? die zie ik ook in de datasheet staan maar daaronder staat max 26A continu.
18000W/26A= 690V maar het is maar 400VAC toch?
18000W/3 = 6000 Watt per fase.
6000 Watt / 230 volt is 26.1A

[ Voor 9% gewijzigd door MuadDib007 op 10-06-2025 21:50 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Vandaag de eerste test gehad voor de backup functie van mijn installatie.
Nou, ik zat helemaal zonder stroom 🤣.

De backup Box leek gewoon uit gegaan te zijn, er brande helemaal geen lampje meer op.

Inverter gaf error 300 aan (AC out of range).

De benodigde parameters (Backup Box en Backup stonden enabled)
De batterij had ook voldoende lading.

Iemand hier ervaring mee en tips waar ik naar kan kijken?

Mailtje naar Growatt is ook de deur uit.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ruubert
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 26-09 18:08
Mijn ervaring met de service van @Growatt is super. Ik heb zelf de APX accu aan mijn omvormer gekoppeld. De leverancier van de omvormer en zonnepanelen was negatief over Growatt en hun omslachtige firmware updates. Zij beweerde ook dat dit alleen met usb sticks zou kunnen. Dit verhaal vertrouwde ik niet helemaal omdat de ervaringen op dit forum heel anders zijn en ik een tweaker ben.

Dus heb ik toch gekozen voor een Growatt batterij omdat ik al een hybride Growatt omvormer had en de prijs van Growatt verreweg de laagste was tov de andere talloze aanbieders. Last but not least, door de DC koppeling met de omvormer heb ik dus de helft minder conversieverlies. Ik verwacht 10% ipv 20%, ga ik nog meten.

Toen mijn systeem eenmaal draaide (zie mijn vorige posts), heeft Growatt heeft mijn hele systeem inverrter, bms en batterij supersnel online van updates voor zien!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ronaldmathies
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
ruubert schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:01:
Mijn ervaring met de service van @Growatt is super. Ik heb zelf de APX accu aan mijn omvormer gekoppeld. De leverancier van de omvormer en zonnepanelen was negatief over Growatt en hun omslachtige firmware updates. Zij beweerde ook dat dit alleen met usb sticks zou kunnen. Dit verhaal vertrouwde ik niet helemaal omdat de ervaringen op dit forum heel anders zijn en ik een tweaker ben.

Dus heb ik toch gekozen voor een Growatt batterij omdat ik al een hybride Growatt omvormer had en de prijs van Growatt verreweg de laagste was tov de andere talloze aanbieders. Last but not least, door de DC koppeling met de omvormer heb ik dus de helft minder conversieverlies. Ik verwacht 10% ipv 20%, ga ik nog meten.

Toen mijn systeem eenmaal draaide (zie mijn vorige posts), heeft Growatt heeft mijn hele systeem inverrter, bms en batterij supersnel online van updates voor zien!
Hoe heb je contact gehad met growatt voor het updaten van de firmware? Ik vraag mij af waarom we dat niet zelf kunnen initieren.

3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
ruubert schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 12:01:
Mijn ervaring met de service van @Growatt is super. Ik heb zelf de APX accu aan mijn omvormer gekoppeld. De leverancier van de omvormer en zonnepanelen was negatief over Growatt en hun omslachtige firmware updates. Zij beweerde ook dat dit alleen met usb sticks zou kunnen. Dit verhaal vertrouwde ik niet helemaal omdat de ervaringen op dit forum heel anders zijn en ik een tweaker ben.

Dus heb ik toch gekozen voor een Growatt batterij omdat ik al een hybride Growatt omvormer had en de prijs van Growatt verreweg de laagste was tov de andere talloze aanbieders. Last but not least, door de DC koppeling met de omvormer heb ik dus de helft minder conversieverlies. Ik verwacht 10% ipv 20%, ga ik nog meten.

Toen mijn systeem eenmaal draaide (zie mijn vorige posts), heeft Growatt heeft mijn hele systeem inverrter, bms en batterij supersnel online van updates voor zien!
Schrik niet van de RTE.
Iets van 70-87 procent komt er bij mij uit.
Die van mij is ook Hybride met PV en de APX batterij.
Deze RTE is wel AC-->DC-->AC uiteraard.

De grootste boosdoener is lage belasting.
Met maximaal vermogen laden en ontladen via AC kom ik op die 87%.
Als ik op zelfconsumptie ga / NOM, dus PV de accu in en daarvan het huis van stroom voorzien dan haal ik maar 70%.
Ymmv.

Zijn er nog meer mensen die al cijfers hebben wat betreft de RTE?

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ruubert
  • Registratie: Juli 2005
  • Laatst online: 26-09 18:08
ronaldmathies schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:20:
[...]


Hoe heb je contact gehad met growatt voor het updaten van de firmware? Ik vraag mij af waarom we dat niet zelf kunnen initieren.
Ik heb ze een email gestuurd met het verzoek de smart optie aan te zetten. Hiervoor was blijkbaar een firmware update nodig. Je hebt gelijk hoor, zo'n firmware update zou gewoon voor gebruikers beschikbaar moeten zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
MuadDib007 schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:36:
[...]


Schrik niet van de RTE.
Iets van 70-87 procent komt er bij mij uit.
Die van mij is ook Hybride met PV en de APX batterij.
Deze RTE is wel AC-->DC-->AC uiteraard.

De grootste boosdoener is lage belasting.
Met maximaal vermogen laden en ontladen via AC kom ik op die 87%.
Als ik op zelfconsumptie ga / NOM, dus PV de accu in en daarvan het huis van stroom voorzien dan haal ik maar 70%.
Ymmv.

Zijn er nog meer mensen die al cijfers hebben wat betreft de RTE?
Meet je dit gewoon aan de hand van de cijfers die je in HA ziet van de batterij en omvormer? Ik heb ook nog een kWh meter aan de PV groep en die is voor de AC-zijde wat accurater dan de omvormer data zelf. Maar ik zit ook op zoiets inderdaad.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
firecaps30 schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 22:23:
[...]


Meet je dit gewoon aan de hand van de cijfers die je in HA ziet van de batterij en omvormer? Ik heb ook nog een kWh meter aan de PV groep en die is voor de AC-zijde wat accurater dan de omvormer data zelf. Maar ik zit ook op zoiets inderdaad.
Ik baseer me op de batterij charge en discharge cijfers van de omvormer, daar baseer ik deze aantallen op.

Ik heb verder geen extra losse meter er tussen zitten en door de onbalanshandel zijn de cijfers in het dashboard van HA niet echt helder meer.

Zo is niet meer te zien hoeveel PV ik zelf heb verbruikt bijvoorbeeld.

Daarbij vraag ik me ook af wat zou kunnen helpen om deze energiestromen wel weer helder in kaart te brengen.
Ik heb nog een 3 fase meter van Growatt over maar krijg het in mijn hoofd niet logisch icm de HA Energy dashboard parameters.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:29
Jullie kennen vast wel het geluid wat de omvormer maakt als hij aan springt, 's ochtends of op een bewolkte dag. Tik tik tik tik (relais?). De omvormer hangt in een slaapkamer (op zolder) en we worden soms wakker van het eindeloze getik.
Kan ik ergens instellen dat hij dit bijvoorbeeld om de 10 of 15 minuten probeert? Of kan ik op een andere manier het getik verminderen?

Gaat om de Growatt MOD8000 TL3-XH!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Voggy schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 09:03:
Jullie kennen vast wel het geluid wat de omvormer maakt als hij aan springt, 's ochtends of op een bewolkte dag. Tik tik tik tik (relais?). De omvormer hangt in een slaapkamer (op zolder) en we worden soms wakker van het eindeloze getik.
Kan ik ergens instellen dat hij dit bijvoorbeeld om de 10 of 15 minuten probeert? Of kan ik op een andere manier het getik verminderen?

Gaat om de Growatt MOD8000 TL3-XH!
Dit is normaal gedrag en ik heb nog niets gezien in documentatie dat je dit zou kunnen aanpassen.
Ik kan me indenken dat het over is als je er een accu op aan sluit, (hier hoor ik dit gedrag alleen bij de omvormer zonder accu) dan blijft hij actief. Maar dan heb je eerder weer geluid van de BMS/ Accus.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Voggy
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:29
MuadDib007 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 10:00:
[...]


Dit is normaal gedrag en ik heb nog niets gezien in documentatie dat je dit zou kunnen aanpassen.
Ik kan me indenken dat het over is als je er een accu op aan sluit, (hier hoor ik dit gedrag alleen bij de omvormer zonder accu) dan blijft hij actief. Maar dan heb je eerder weer geluid van de BMS/ Accus.
Ik ook niet, vandaar mijn vraag. Ik dacht wellicht is dit aan te passen via modbus oid.
Mocht het niet op te lossen zijn dan ga ik de omvormer verplaatsen naar de garage, maar dat is nogal wat werk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
Voggy schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 11:59:
[...]


Ik ook niet, vandaar mijn vraag. Ik dacht wellicht is dit aan te passen via modbus oid.
Mocht het niet op te lossen zijn dan ga ik de omvormer verplaatsen naar de garage, maar dat is nogal wat werk.
Ik zou hen zoiezo niet in een leefruimte hangen. Zie ook manual.

Je kan de omvormer via modbus aansturen en dus op 0% zetten, dan wordt er niets opgewekt. Ik weet niet hoe het met geluid zit maar dat is i.i.g. eenvoudig te testen voordat je alles gaat verhangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 12:04:
[...]


Ik zou hen zoiezo niet in een leefruimte hangen. Zie ook manual.

Je kan de omvormer via modbus aansturen en dus op 0% zetten, dan wordt er niets opgewekt. Ik weet niet hoe het met geluid zit maar dat is i.i.g. eenvoudig te testen voordat je alles gaat verhangen.
Dan moet je wel de hele tijd Modbus pollen om te zien of hij in de lucht is, zodra de omvormer uit is gegaan heb je geen Modbus controle meer.
Dat is in ieder geval bij mijn MOD8000TL3-X zo. Wellicht is het bij de hybride anders.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
Vraagje: ik heb een Growatt MIN 4600 TL-XH inverter met WiFi shine stick. Nu probeer ik een Modbus Connectie op te zetten via de DRM communciatie poort. Ik krijg echter onderstaande foutmeldingen in Solax. Nu mijn vraag: kan je de Wifi shine stick in de inverter gebruiken én tergelijkertijd een separate modbus connectie opbouwen (dus beide hun eigen poort)? of is of/of? Ik heb de WIFI shine stick al uit de USB poort getrokken, maar blijf de foutmelding houden.. helaas

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'isError'
2025-06-13 17:06:29.798 WARNING (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: reading firmware number from address 0x9 failed; other address may succeed
2025-06-13 17:07:04.806 ERROR (MainThread) [pymodbus.logging] No response received after 6 retries, continue with next request
2025-06-13 17:07:04.806 ERROR (MainThread) [custom_components.solax_modbus] Error: device: 1 address: 3001 -> Modbus Error: [Input/Output] No response received after 6 retries, continue with next request
2025-06-13 17:07:04.806 WARNING (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: attempt to read firmware failed at 0xbb9
Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/solax_modbus/plugin_growatt.py", line 65, in async_read_serialnr
if not inverter_data.isError():
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'isError'
2025-06-13 17:07:04.807 WARNING (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: reading firmware number from address 0xbb9 failed; other address may succeed
2025-06-13 17:07:04.807 ERROR (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: cannot find firmware version, even not for other Inverter
2025-06-13 17:07:04.807 ERROR (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] unrecognized growatt inverter type - firmware version : unknown
2025-06-13 17:07:34.666 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry growatt for solax_modbus
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 749, in __async_setup_with_context
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/init.py", line 208, in async_setup_entry
await hub.async_init()
File "/config/custom_components/solax_modbus/init.py", line 342, in async_init
self._invertertype = await self.plugin.async_determineInverterType(self, self.config)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/plugin_growatt.py", line 7702, in async_determineInverterType
seriesnumber = await async_read_serialnr(hub, 9)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/plugin_growatt.py", line 64, in async_read_serialnr
inverter_data = await hub.async_read_holding_registers(unit=hub._modbus_addr, address=address, count=5)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/init.py", line 570, in async_read_holding_registers
resp = await self._client.execute(False, pdu_request)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pymodbus/transaction/transaction.py", line 140, in execute
response = await asyncio.wait_for(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
self.response_future, timeout=self.comm_params.timeout_connect
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/tasks.py", line 507, in wait_for
return await fut

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
konehead schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 17:29:
Vraagje: ik heb een Growatt MIN 4600 TL-XH inverter met WiFi shine stick. Nu probeer ik een Modbus Connectie op te zetten via de DRM communciatie poort. Ik krijg echter onderstaande foutmeldingen in Solax. Nu mijn vraag: kan je de Wifi shine stick in de inverter gebruiken én tergelijkertijd een separate modbus connectie opbouwen (dus beide hun eigen poort)? of is of/of? Ik heb de WIFI shine stick al uit de USB poort getrokken, maar blijf de foutmelding houden.. helaas

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'isError'
2025-06-13 17:06:29.798 WARNING (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: reading firmware number from address 0x9 failed; other address may succeed
2025-06-13 17:07:04.806 ERROR (MainThread) [pymodbus.logging] No response received after 6 retries, continue with next request
2025-06-13 17:07:04.806 ERROR (MainThread) [custom_components.solax_modbus] Error: device: 1 address: 3001 -> Modbus Error: [Input/Output] No response received after 6 retries, continue with next request
2025-06-13 17:07:04.806 WARNING (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: attempt to read firmware failed at 0xbb9
Traceback (most recent call last):
File "/config/custom_components/solax_modbus/plugin_growatt.py", line 65, in async_read_serialnr
if not inverter_data.isError():
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'isError'
2025-06-13 17:07:04.807 WARNING (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: reading firmware number from address 0xbb9 failed; other address may succeed
2025-06-13 17:07:04.807 ERROR (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] growatt: cannot find firmware version, even not for other Inverter
2025-06-13 17:07:04.807 ERROR (MainThread) [custom_components.solax_modbus.plugin_growatt] unrecognized growatt inverter type - firmware version : unknown
2025-06-13 17:07:34.666 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error setting up entry growatt for solax_modbus
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 749, in __async_setup_with_context
result = await component.async_setup_entry(hass, self)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/init.py", line 208, in async_setup_entry
await hub.async_init()
File "/config/custom_components/solax_modbus/init.py", line 342, in async_init
self._invertertype = await self.plugin.async_determineInverterType(self, self.config)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/plugin_growatt.py", line 7702, in async_determineInverterType
seriesnumber = await async_read_serialnr(hub, 9)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/plugin_growatt.py", line 64, in async_read_serialnr
inverter_data = await hub.async_read_holding_registers(unit=hub._modbus_addr, address=address, count=5)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/config/custom_components/solax_modbus/init.py", line 570, in async_read_holding_registers
resp = await self._client.execute(False, pdu_request)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/pymodbus/transaction/transaction.py", line 140, in execute
response = await asyncio.wait_for(
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
self.response_future, timeout=self.comm_params.timeout_connect
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/tasks.py", line 507, in wait_for
return await fut
In principe kun je beide tegelijk gebruiken.
Check even of je wel op de SYS com port aangesloten bent, die is voor RS485 communicatie.
De andere poort is voor DRM namelijk en daar kun je geen RS485 tegen kletsen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
MuadDib007 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 20:02:
[...]


In principe kun je beide tegelijk gebruiken.
Check even of je wel op de SYS com port aangesloten bent, die is voor RS485 communicatie.
De andere poort is voor DRM namelijk en daar kun je geen RS485 tegen kletsen.
Dank! Sorry ik bedoelde ook de Sys com port . Ik heb op pin 3 (RX-A) een gesloten en op pin 4 TX-B. Kan het zijn dat ik nog iets in de inverter moet aanpassen om modbus te activeren? Zie ook de foto

Ik volg deze oplossing (Settings zijn allemaal hetzelfde):
https://community.home-as...-modbus-easy-setup/868655

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1u35yKS8U2bTx_dHCAz59NeJ8-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eytfhHg7CdPqmU25pqzuCXh6.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
konehead schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 20:32:
[...]


Dank! Sorry ik bedoelde ook de Sys com port . Ik heb op pin 3 (RX-A) een gesloten en op pin 4 TX-B. Kan het zijn dat ik nog iets in de inverter moet aanpassen om modbus te activeren? Zie ook de foto

Ik volg deze oplossing (Settings zijn allemaal hetzelfde):
https://community.home-as...-modbus-easy-setup/868655

[Afbeelding]
Vertekent de foto of lijken de kabels in het witte kastje in de uiterst rechter poorten te zitten?
Dat zou betekenen dat er een op de GND zit en de andere op 1 pin van de Modbus

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
MuadDib007 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 21:35:
[...]


Vertekent de foto of lijken de kabels in het witte kastje in de uiterst rechter poorten te zitten?
Dat zou betekenen dat er een op de GND zit en de andere op 1 pin van de Modbus
Vertekent idd. Draadje zit niet in GND, die is leeg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
konehead schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 21:45:
[...]


Vertekent idd. Draadje zit niet in GND, die is leeg
Dan zou ik verwachten dat het moet werken.
Je gebruikt adres 001 als adres van de Inverter neem ik aan?

Zelf heb ik alleen met een ESP module en RS485 naar TTL converter ervaring op deze sys-com poort en dat werkte gewoon direct.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
MuadDib007 schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 21:50:
[...]


Dan zou ik verwachten dat het moet werken.
Je gebruikt adres 001 als adres van de Inverter neem ik aan?

Zelf heb ik alleen met een ESP module en RS485 naar TTL converter ervaring op deze sys-com poort en dat werkte gewoon direct.
Yes, ook adres 001. Beetje gek dit. Mijn hypothese is dat er toch een mogelijk conflict is met de Shinewifi. Kwam dit tegen op het forum van HA:

'I had a problem getting modbus going on a Growatt MTL via the RS485 port.
With the windows program "modbusmaster"and a modbus to USB converter I got a fault code 2.
After removing the wifi dongle and completely powering down and up the inverter and leaving the dongle out, modbus started working.
Then you can put the USB converter straight in HA and it works. (when you have your modbus correctly set up in HA). It is possible to read data and it is possible to control max power"

Probeerde mijn inverter te rebooten (zonder stick) maar kreeg dat niet voorelkaar. Haalde de AC/DC switch om.. batterij en inverter bleef gewoon aan. Blijkbaar werkt dat met batterij anders :). Morgen komt toevallig de installateur nog een langs, ik ga er even met hem naar kijken.. keep you posted

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
konehead schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 22:04:
[...]


Yes, ook adres 001. Beetje gek dit. Mijn hypothese is dat er toch een mogelijk conflict is met de Shinewifi. Kwam dit tegen op het forum van HA:

'I had a problem getting modbus going on a Growatt MTL via the RS485 port.
With the windows program "modbusmaster"and a modbus to USB converter I got a fault code 2.
After removing the wifi dongle and completely powering down and up the inverter and leaving the dongle out, modbus started working.
Then you can put the USB converter straight in HA and it works. (when you have your modbus correctly set up in HA). It is possible to read data and it is possible to control max power"

Probeerde mijn inverter te rebooten (zonder stick) maar kreeg dat niet voorelkaar. Haalde de AC/DC switch om.. batterij en inverter bleef gewoon aan. Blijkbaar werkt dat met batterij anders :). Morgen komt toevallig de installateur nog een langs, ik ga er even met hem naar kijken.. keep you posted
konehead schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 22:04:
[...]


Yes, ook adres 001. Beetje gek dit. Mijn hypothese is dat er toch een mogelijk conflict is met de Shinewifi. Kwam dit tegen op het forum van HA:

'I had a problem getting modbus going on a Growatt MTL via the RS485 port.
With the windows program "modbusmaster"and a modbus to USB converter I got a fault code 2.
After removing the wifi dongle and completely powering down and up the inverter and leaving the dongle out, modbus started working.
Then you can put the USB converter straight in HA and it works. (when you have your modbus correctly set up in HA). It is possible to read data and it is possible to control max power"

Probeerde mijn inverter te rebooten (zonder stick) maar kreeg dat niet voorelkaar. Haalde de AC/DC switch om.. batterij en inverter bleef gewoon aan. Blijkbaar werkt dat met batterij anders :). Morgen komt toevallig de installateur nog een langs, ik ga er even met hem naar kijken.. keep you posted
Inverter opnieuw opgestart, maakt geen verschil. Kom er niet in met Modbus. Installateur heeft ook meegekeken. Mijn volgende check gaat de Smart Scheduling firmware zijn. Dit ga ik met Growatt checken, het kan best zijn als je deze firmware hebt (smart scheduling met 'AI' ) dat ze de modbus koppeling via de sys-port blokken. Ik wil graag een 3rd party EMS systeem aan de batterij koppelen, wat volgens de handleiding ook zou moeten kunnen @Growatt Wat is jullie view hierop? _/-\o_

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • firecaps30
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 13:30
Kun je eens proberen met een tool als modbus poll of je uberhaupt de verbinding tot stand kan brengen met de omvormer via die wifi-stick? Heb zelf alleen ervaring met een USB-RS485 converter rechtstreeks in de Pi, maar ik vermoed dat daar ergens iets niet goed gaat.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheWalrus
  • Registratie: November 2020
  • Laatst online: 26-09 16:07
Ik zag net dat Growatt een nieuwe app heeft gelanceerd tvv shinephone.
De app heef de naam "GroEnergy" en ziet er op het eerst oog gelikter uit. en ook realtime data..

maar goed ik ben mijn eigen systeem aan het bouwen waarbij ik ook de API van homewizard in mee neem.

Oost Friesland [Growatt MOD 6000 7,9 kWp 12*Oost(4680wp) 10*West(3200wp)] [ARK 10kWh Thuisbatterij] PV Output | [Intergas Xource 7kW]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
firecaps30 schreef op zondag 15 juni 2025 @ 08:57:
Kun je eens proberen met een tool als modbus poll of je uberhaupt de verbinding tot stand kan brengen met de omvormer via die wifi-stick? Heb zelf alleen ervaring met een USB-RS485 converter rechtstreeks in de Pi, maar ik vermoed dat daar ergens iets niet goed gaat.
dankjewel!! Die route heb ik ook geprobeerd, heb alleen een Mac.. mss koop ik even een goedkoop MODBUS stickje om het te testen.. dan wel even met een kabel.. maar vanuit daar kan ik verder kijken

[ Voor 6% gewijzigd door konehead op 15-06-2025 10:23 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
konehead schreef op zondag 15 juni 2025 @ 10:19:
[...]


dankjewel!! Die route heb ik ook geprobeerd, heb alleen een Mac.. mss koop ik even een goedkoop MODBUS stickje om het te testen.. dan wel even met een kabel.. maar vanuit daar kan ik verder kijken
Kan je niet beter gewoon een esphome met modbus converter kopen? Hier op t forum voor 20e ofzo. Zelf maak voor 7? Als t werkt ben je gelijk helemaal klaar en geïntegreerd in HA.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Een update wat betreft mijn niet werkende Backup modus..

Schijnbaar stond er nog iets van spanning of zo op de grid waardoor de omvormer hem out of range vond.

Zodra ik nu de hoofdschakelaar om zet van de groepenkast dan neemt de hybride omvormer netjes alles over binnen een fractie van een seconde.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • konehead
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 09:16
sjorsjuhmaniac schreef op zondag 15 juni 2025 @ 12:15:
[...]

Kan je niet beter gewoon een esphome met modbus converter kopen? Hier op t forum voor 20e ofzo. Zelf maak voor 7? Als t werkt ben je gelijk helemaal klaar en geïntegreerd in HA.
Goede!! Ga ik ff naar kijken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoEV6
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 10:42
Ik had vorige week om een keer te testen AI-plan ingesteld zodat de omvormer zou uitschakelen bij negatieve prijzen. Volgens Growatt is de prijs nu negaties en is de omvormer uit. Test redelijk geslaagd. Ik wil deze functie nu weer uitzetten maar bij het opslaan van de wijziging krijg ik steeds een foutmelding. Software lijkt nog wat onstabiel. Iemand tips om het AI-plan toch uit te zetten?

Heb nu de opslag op 1 Euro gezet als tussenoplossing. Kijken of hij weer aangaat.

Zal herstel naar fabrieksinstellingen helpen?

[ Voor 13% gewijzigd door GoEV6 op 19-06-2025 14:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Als je het plan uit zet kan het tot 24 uur duren voordat je de controle terug hebt.
Echter heb ik zelf met het uitschakelen van het plan nog geen problemen ondervonden.
Overigens was de all-in prijs niet negatief voor zover ik weet dus uitschakelen was wellicht niet de beste optie.
Die controle heb ik bij Zonnedimmer neergelegd.

[ Voor 32% gewijzigd door MuadDib007 op 19-06-2025 16:07 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GoEV6
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 10:42
MuadDib007 schreef op donderdag 19 juni 2025 @ 16:06:
Als je het plan uit zet kan het tot 24 uur duren voordat je de controle terug hebt.
Echter heb ik zelf met het uitschakelen van het plan nog geen problemen ondervonden.
Overigens was de all-in prijs niet negatief voor zover ik weet dus uitschakelen was wellicht niet de beste optie.
Die controle heb ik bij Zonnedimmer neergelegd.
Hij heeft geen rekening gehouden met de energiebelasting terwijl ik die wel had ingevuld. Bij het uitzetten en opslaan geeft hij een foutmelding. Net is de omvormer weer aangegaan omdat vanaf 16:00 de kale prijs niet meer negatief is. Dus wel een redelijk goede test voor 2027. Tegen die tijd zal de software wel zijn verbeterd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Wellicht moest je eerst de omvormer starten voordat je de smart scheduling uit kunt zetten?
Dat zou je eens kunnen testen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 02-07 07:15
Beste mensen,

De volgende twee probleem met de Growatt,

1) Na activeren van de smart functie in de webbrowser van de omvormer, is deze niet meer uit te zetten. Krijg telkens de melding "Failed te create".

2) Omvormer wordt uitgeschakeld afgelopen donderdag 19-6-2025 tussen 10:45h - 16:00h en zaterdag 21-6-2025 tussen 11:50 -1600. Dit door de AI schedule, waar komt deze sturing vandaan?

De energie prijzen staan op 0 en de datum/tijd dat functie actief mag zijn staan op waarde dat bij negatieve prijs omvormer niet uit mag gaan.

Tevens staat bij smartmode alleen de mogelijkheid "negative tariff mode".

Iemand een oplossing?

Dit probleem is aanwezig bij een omvormer van december 2024 en een van jaartal 2021.

Growatt MOD 7000 TL3-XH BP 3-fase geen accus op aangesloten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iQ9A11JQVrLcXHKCjWc0HjKw_4E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8iqqSVsRQtk06vyTmAwcEkId.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Yshu68knGTyvU1-ojouqW2i-Jg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zlsPashYPMltPwutXQjBXZdp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H6WGiy7Mx9wPUyqqqu8pIeFeSRc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuyRJw9MhT8XpPxBsV3QHgMk.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PEp-rscW-htNyfNlb3CHoqOzpQQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CvbURaONRxWibrg9ZfDnNXDf.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y_acXEuScwOcB-QI5U4WsuVwWQo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZbuJgpQ6r4gwzHHfmDKW3RL1.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 14% gewijzigd door Tweety55 op 22-06-2025 09:58 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 08:47
Geen ervaring en geen idee en geen echte oplossing. Maar wat gebeurd er als je ze helemaal van het internet afsluit? Neem aan dat ze dan op zijn minst in een noodbedrijf gaan en ouderwets gaan opwekken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Als je bij het tabje Smart Mode kiest voor Disabled en dan op slaat zou hij uit moeten gaan.

Rate settings is een tabje waar je niets mee moet doen.

Het is opvallend dat jij andere opties hebt als ik (via server.growatt.com heb ik gekeken):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2mZuz_nekWsgYwdnIPN-RvqZGg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uJArCldiUHBb6p32yUug5k0Q.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RIL3-jR1vga-f-JIkHUM9hLyAP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KNIda8p9G6w4R1pRjvsdEqTE.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EIzkxgKM5OCtQLKFuoyNvLHNFgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gXwBvqoTv1rrAwdZEjQdlL02.jpg?f=fotoalbum_large

Er is nog een tweede manier om het schema uit te zetten en dat is via de ShinePhone app

Zoals hij nu er in staat bij mij is hij uitgeschakeld:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2WNw67kAG4lg7yo7wJzH3WrSjMw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M7M0qLnTB7s0K7GsrV3HJebO.jpg?f=fotoalbum_large

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 02-07 07:15
Inmiddels is omvormer uit gegaan.

Ondanks dat parameters zo staan dat het niet kan.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZNzQVCwsgMZ6OwB3yJlYeTY2fUM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gHEPhJWv85kq7tT6F97Cm7hB.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tweety55
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 02-07 07:15
MuadDib007 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:39:
Als je bij het tabje Smart Mode kiest voor Disabled en dan op slaat zou hij uit moeten gaan.

Rate settings is een tabje waar je niets mee moet doen.

Het is opvallend dat jij andere opties hebt als ik (via server.growatt.com heb ik gekeken):

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er is nog een tweede manier om het schema uit te zetten en dat is via de ShinePhone app

Zoals hij nu er in staat bij mij is hij uitgeschakeld:

[Afbeelding]
Hallo,

Bedankt voor uw reactie. Maar de opties in de app die u laat zien heb ik dus niet.

Groet,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Tweety55 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 10:08:
Inmiddels is omvormer uit gegaan.

Ondanks dat parameters zo staan dat het niet kan.


[Afbeelding]
Bij het uitschakelen van de Smart Scheduling kan het tot 24 uur duren voordat de omvormer weer als vanouds reageert!

Dan lijkt het me verstandig om een mail aan growatt te sturen met het verzoek de Smart Scheduling uit te schakelen.
Wellicht tevens verzoeken om indien nodig een Firmware update te laten uitvoeren.

Het lijkt me sterk dat er veel verschillen tussen de schermen zitten van gebruikers.

Zelf heb ik ook een MOD TL3-XH BP.

De eerste schermen komen zeker van server.growatt.com, de website.
Het laatste scherm dat ik laat zien is van de ShinePhone app.
Zoals te zien is van het tabblad installatie, waar dat ik vervolgens op mijn installatie klik en in het overzichtsscherm naar beneden moet scrollen omdat ik als eerste het volgende te zien krijg:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GkUsKjqXjUQCN38l6Km2WIyXhr8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dALtxpqUTRjEd7c05vTiGeBz.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door MuadDib007 op 22-06-2025 10:44 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 11:51
Aah, ik heb een ingeving.
Waarschijnlijk gebruikt Growatt de kale marktprijs om te bepalen of de omvormer uit moet of niet.
Die zal al wel negatief zijn.

Echter zullen de meeste mensen willen dat hij uit schakelt indien de all-in prijs negatief is.

Dat zal verklaren waarom hij volgens de smart schedule nu uit is.

Overigens weet ik niet of je een Smart Meter hebt van Growatt, anders zou je wellicht Export Limit kunnen gebruiken.
Dan wek je in ieder geval nog voldoende stroom op voor je eigen gebruik.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025

Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste