NTS schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:53:
[...]

Die "dus" moet er tussen uit :) het afschakelen van de automaat heeft niets met NEN1010 te maken. Ook bij de 6k5 moet je een aardlek op de uitgang plaatsen om aan NEN1010 te voldoen.
Aardlek moet zeker op de AC-out.
de automaat C/B/Z is voor harde kortsluiting idd en dus mogelijk brandgevaar oid.
In dat geval is 1 sec 32A wel te behappen denk ik.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Zijn er ook devices (zal wel geen automaat heten) met alleen de magnetische (kortsluit-) beveiliging? Dan zou ik een automaat kunnen nemen die het thermische deel voor zijn rekening neemt en een magnetische die net onder de maximale kortsluitstroom van de Multiplus afschakelt.

  • Gunther.S
  • Registratie: Juni 2007
  • Laatst online: 28-05 22:46
agraaff schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:58:
[...]
Kortsluiting bij eilandbedrijf.
1 sec 50A door je flikker
Tenzij je een weerstand hebt van 8Ω (= 400V / 50A, laten we uitgaan dat je worst case 2 fases van 2 omvormers tegelijk vastneemt) of lager hebt, gaat dit gewoon niet gebeuren he. Lichaamsweerstand is voornamelijk overgangsweerstand van de huid. De totale weerstand is meestal iets van 300 à 2000Ω, gemiddeld 1000Ω; misschien nog ietsje lager dan die 300Ω als je alles onder (zout) water steekt of de geleiders recht in een open wond houdt (maar dan heb je eerder lokale brandschade en pijn, dan hartfibrillatie).

Je ziet dat een automaat hier weinig gaat doen en het gaat ook al lang veel te laat zijn. Als je moet rekenen op een automaat voor bescherming tegen stroom door je lijf, heb je al lang zware brandwonden en ben je 99 op 100 al lang geëlektrocuteerd (=dood).

Je zou kunnen argumenteren dat een rechtstreekse kortsluiting (dead short) ook andere effecten geeft die indirect tot fysiek letsel kunnen leiden, maar de omvormers hebben daar gewoon niet het benodigd vermogen voor, ze maxen out en gaan in foutmodus binnen die zoveel seconden/milliseconden.

Of een niet-zo-dead short, waarbij je onder de max load van de omvormers blijft en veel warmte gaat pompen in een slechte AC-verbinding/contact (typisch verduurd draadje blijft stopcontact); dan gaat opnieuw die automaat je niet redden, want je als je onder de max load van omvormer blijft, blijf je ook gewoon onder de stroom om automaat magnetisch te doen klappen. Thermisch gaat die uiteindelijk wel reageren na x minuten, maar die gaat dat even goed doen als de stroom van de omvormer komt als van het net.

Je ziet waarom anderen zeggen dat automaten dienen voor kabels te beschermen en differentieelschakelaars voor aanraakbeveiliging/persoonsbescherming.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-05 21:26
NTS schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 13:53:
[...]

Die "dus" moet er tussen uit :) het afschakelen van de automaat heeft niets met NEN1010 te maken. Ook bij de 6k5 moet je een aardlek op de uitgang plaatsen om aan NEN1010 te voldoen.
Duidelijk. Aardlekbeveiiliging moet sowieso. Het ging mij om de overstroombeveiliging.
draakje1975 schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 14:14:
[...]
Dit vind ik wel een beetje grijs gebied :)
NEN1010 schrijft een beveiliging voor (en ik heb het ff niet precies op mijn netvlies dus corrigeer me graag waar ik mis ga) die zegt dat het stroom binnen 0,4 sec moet afschakelen bij een storing.
NEN1010 schrijft voor dat de stroom binnen 0.2 of 0.4 seconden (afhankelijk van watvoor stelsel je hebt) moet worden uitgeschakeld bij een kortsluiting tussen fase en PE. Niet bij een willekeurige storing, maar bij een kortsluiting tussen fase en PE. Dit is onderdeel van de normen voor aanraakbeveiliging. Een aardlekschakelaar is de gebruikelijke manier om hier aan te voldoen.
Maar morgen hoop ik iemand te spreken die zelf keuringen doet en wil hem de vraag stellen :) dus wie weet geeft hij wat licht in dit grijs gebied :P
Ik heb dat certificaat inmiddels ook, want het is vrij duur om dit elke keer los te laten regelen (300 tot 500 euro voor een losse keuring). Is geen rocket science om te halen, veel installatiebedrijven hebben wel iemand die dit plus ook NEN3410 inspecties heeft. Zeker omdat in een bedrijfspand de keuring vaak verplicht is.
Gunther.S schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 15:15:
[...].
Of een niet-zo-dead short, waarbij je onder de max load van de omvormers blijft en veel warmte gaat pompen in een slechte AC-verbinding/contact (typisch verduurd draadje blijft stopcontact); dan gaat opnieuw die automaat je niet redden, want je als je onder de max load van omvormer blijft, blijf je ook gewoon onder de stroom om automaat magnetisch te doen klappen. Thermisch gaat die uiteindelijk wel reageren na x minuten, maar die gaat dat even goed doen als de stroom van de omvormer komt als van het net.

Je ziet waarom anderen zeggen dat automaten dienen voor kabels te beschermen en differentieelschakelaars voor aanraakbeveiliging/persoonsbescherming.
Dit is niet verschillend tussen de situatie met of zonder omvormer. Als de automaat volgens de normen gekozen is dan zal het thermische gedeelte er voor zorgen dat de isolatie van de kabels niet smelt bij een kortsluiting of overbelasting.

Maar dan moet je nog steeds heel goed uitkijken is een slecht contact of een fout in de isolatie. Bij een inspectie word ook goed gekeken naar dingen als trekontlasting/bevestiging, correct gebruik van eindhulzen, staat van de installatie als geheel etc. Om deze risico's te beperken.
Gunther.S schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 15:15:
[...]
Je ziet dat een automaat hier weinig gaat doen en het gaat ook al lang veel te laat zijn. Als je moet rekenen op een automaat voor bescherming tegen stroom door je lijf, heb je al lang zware brandwonden en ben je 99 op 100 al lang geëlektrocuteerd (=dood).
Het idee achter de norm is niet zozeer dat jij met je vingers de kortsluiting veroorzaakt want dan heb je sowieso een groot probleem. Ze willen eigenlijk met normen voor aanraakveiligheid voorkomen dat jij iets kunt aanraken waar spanning op staat.

Als een fout in een apparaat er voor zorgt dat er toch spanning op een aanraakbaar deel komt te staan is het idee dat alle metalen gestellen verbonden zijn met PE. Het doel daarvan is dat bij zo'n fout de aardlek beveiliging aanspreekt. Daarna is het weer aanraak veilig omdat de voeding is uitgeschakeld.

Een automaat gaat je inderdaad verder niet helpen tenzij het lek naar aarde zo groot is dat die direct uitschakelt. Maar dat lukt je in een TT stelsel bijvoorbeeld niet omdat de weerstand van je aardelektrode daar te groot voor is. Je moet dan ruim onder de 3 ohm zitten om op 80A te komen, terwijl je eerder 10-100 ohm of nog hoger hebt.

Daarom is dat hele verhaal over het magnetisch afschakelen van automaten zo onzinnig. Dat gaat met een net aansluiting in een TT stelsel namelijk ook niet gebeuren en toch hebben we er daar een hele hoop van.

[ Voor 7% gewijzigd door NTS op 14-04-2026 18:46 ]


  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
Ook ik ben aan het kijken naar een Victron systeem en lees al een tijdje mee hier. Mijn keuze was gevallen op een Multi rs solar 48, voornamelijk voor de stille werking ivm. missende trafo…maar volgens mij is deze nog niet toegelaten voor het NL net maar wel voor echt alle omringende landen. Klopt dat? Is er dan nog een alternatief die geen herrie maakt en hetzelfde kan als een Multiplus II?

…en als ik dan toch bezig ben nog een 2de vraag: mag ik bij een bijvoorbeeld 5x6mm kabel 2 draden L+N gebruiken voor heen en de andere 2 voor de retourleiding, dus meterkast - accu installatie en terug naar meterkast met dezelfde fase maar dan via de uitgang van de Victron? Ik kan het mij niet voorstellen maar je weet maar nooit.
Alvast bedankt voor de reacties _/-\o_

  • Johan_B
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 29-05 20:25
Hoi allen,

ik ben nieuw op dit forum maar wou alvast even mee inpikken en mijn Victron/NKON setup even delen met deze community.

Mono fase installatie met jaarverbruik van +-10MWh op jaarbasis (4MWh warmtepomp + 4MWh licht + 2MWh hybride wagen) + PV installatie van 4.6Wp (installatie van 2009 met nog steeds jaarlijks 4 GSC/Jaar)
Om mijn eigen verbruik van de PV te maximaliseren, ik injecteer nog +-2MWh/jaar in het net :-( heb ik nu een zelfbouw thuisbatterij.

Geïnstalleerde onderdelen
- Energie meter victron ET112
- Omvormer Multiplus II-5000VA
- Cerbo GX voor de communicatie
- NKON PRO ESS 32kWh

(Ter bewaking heb ik temp sensor op de zekering geplakt + rookdetector. Alles via Zigbee protocol om trends te volgen via de GSM en vooralarm te krijgen als het misloopt.)

Alles is nu up en running maar in de app van Victron kan ik alle apparaten terugvinden behalve mijn NKON. Wel is er communicatie want ik lees laadvermogen, stroom en spanning. Echter is nu, ik hoop enkel tijdens opstart, de Multiplus II mijn batterij aan het volpompen vanuit het net. :-( Ik vind nog niet in de VRM setting waar ik mijn grid sturing kan terugvinden om deze op 0A te zetten.

Alle hulp is welkom hier.
Foto's deel ik later wel als het totaal pakket werkt naar behoren.

Groeten,

Johan

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 08:10

Japie.G

Colour Classic

Johan_B schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 23:31:
Hoi allen,

ik ben nieuw op dit forum maar wou alvast even mee inpikken en mijn Victron/NKON setup even delen met deze community.

Mono fase installatie met jaarverbruik van +-10MWh op jaarbasis (4MWh warmtepomp + 4MWh licht + 2MWh hybride wagen) + PV installatie van 4.6Wp (installatie van 2009 met nog steeds jaarlijks 4 GSC/Jaar)
Om mijn eigen verbruik van de PV te maximaliseren, ik injecteer nog +-2MWh/jaar in het net :-( heb ik nu een zelfbouw thuisbatterij.

Geïnstalleerde onderdelen
- Energie meter victron ET112
- Omvormer Multiplus II-5000VA
- Cerbo GX voor de communicatie
- NKON PRO ESS 32kWh

(Ter bewaking heb ik temp sensor op de zekering geplakt + rookdetector. Alles via Zigbee protocol om trends te volgen via de GSM en vooralarm te krijgen als het misloopt.)

Alles is nu up en running maar in de app van Victron kan ik alle apparaten terugvinden behalve mijn NKON. Wel is er communicatie want ik lees laadvermogen, stroom en spanning. Echter is nu, ik hoop enkel tijdens opstart, de Multiplus II mijn batterij aan het volpompen vanuit het net. :-( Ik vind nog niet in de VRM setting waar ik mijn grid sturing kan terugvinden om deze op 0A te zetten.

Alle hulp is welkom hier.
Foto's deel ik later wel als het totaal pakket werkt naar behoren.

Groeten,

Johan
Neem aan dat je de ess assistent hebt geïnstalleerd op de multiplus, dan zitten de ess settings op de console onder: settings-systeemconfiguratie-ess

Daar kun je het grid setpoint instellen

En je batterij (bms) moet je kunnen vinden onder instellingen-apparaten. Anders gaat er ook iets niet goed.

[ Voor 3% gewijzigd door Japie.G op 15-04-2026 06:18 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:01
Mdeppie schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 22:22:

…en als ik dan toch bezig ben nog een 2de vraag: mag ik bij een bijvoorbeeld 5x6mm kabel 2 draden L+N gebruiken voor heen en de andere 2 voor de retourleiding, dus meterkast - accu installatie en terug naar meterkast met dezelfde fase maar dan via de uitgang van de Victron? Ik kan het mij niet voorstellen maar je weet maar nooit.
Alvast bedankt voor de reacties _/-\o_
Nee bij mijn weten mag je niet een 5 aderige 3-fase kabel voor 1-fase heen en terug (via een andere L) gebruiken.

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 07:36
Klopt, het is ook gevaarlijk, omdat het onduidelijk is wanneer een kabel spanningsvrij is bv. Je kunt aan 1 kant de zekering uitschakelen, op 1 fase meten dat er geen spanning meer is, maar omdat de andere kant nog de zekering ingeschakeld is, staat er op andere aders nog steeds spanning.

(1 van de vele redenen waarom het ook verboden is in voorschriften)

Kortweg. Niet doen dus.
Pr088 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 10:01:
[...]
Nee bij mijn weten mag je niet een 5 aderige 3-fase kabel voor 1-fase heen en terug (via een andere L) gebruiken.
De 1010:2020 versie heeft de deur wel op een kier gezet:
521.7:
Meerdere stroomketens in een kabel zijn toegelaten, mits alle geleiders zij geïsoleerd voor de hoogste voorkomende nominale spanning
Maar je voldoet ook niet aan 514 (correcte kleuren van de aders) als je dit met een standaard 5 aderige kabel zou neerleggen. En ik sluit me helemaal bij @SkyFlyer aan dat je dit ook om andere redenen niet moet doen. Het is onduidelijk en daarmee potentieel gevaarlijk.

Ik kan niet in het hoofd van de auteurs kijken, maar ik heb het idee dat ze dit hebben toegestaan om het mogelijk te maken om meerdere ketens in één richting in dezelfde kabel te voeren. Niet dat je heen en terug door één kabel probeert te trekken.

  • Johan_B
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 29-05 20:25
Japie.G schreef op woensdag 15 april 2026 @ 06:17:
[...]


Neem aan dat je de ess assistent hebt geïnstalleerd op de multiplus, dan zitten de ess settings op de console onder: settings-systeemconfiguratie-ess

Daar kun je het grid setpoint instellen

En je batterij (bms) moet je kunnen vinden onder instellingen-apparaten. Anders gaat er ook iets niet goed.
Bedankt, Ik ga daar deze avond mee verder aan de slag. Om alle parameters correct te zetten moest ik ook verschillende keren switchen van console view in de app. (iOS)
Ik zie alle alle onderdelen incl de BMS maar nog niet actief als ESS.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
NTS schreef op woensdag 15 april 2026 @ 10:22:
[...]

De 1010:2020 versie heeft de deur wel op een kier gezet:

[...]


Maar je voldoet ook niet aan 514 (correcte kleuren van de aders) als je dit met een standaard 5 aderige kabel zou neerleggen. En ik sluit me helemaal bij @SkyFlyer aan dat je dit ook om andere redenen niet moet doen. Het is onduidelijk en daarmee potentieel gevaarlijk.

Ik kan niet in het hoofd van de auteurs kijken, maar ik heb het idee dat ze dit hebben toegestaan om het mogelijk te maken om meerdere ketens in één richting in dezelfde kabel te voeren. Niet dat je heen en terug door één kabel probeert te trekken.
Hmmm…jammer, dan ga ik maar 2 kabels leggen. Bedankt voor jullie antwoorden.
Nog iemand een idee over mijn echte on-toppic Victron vraag? :)

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

Reveal! schreef op maandag 13 april 2026 @ 23:16:
Je heb wel de meter nodig om peakshaving te gebruiken, zelfs als alles op ac out zit
Is dat ergens beschreven? Ik kan het niet vinden in de documentatie.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

Ik wil in een 3-fase systeem zowel de 16kWh accus als de Victrons via 70mm2 kabel gaan koppelen.
Victron geeft in de handleiding van de MultiPlus en de MultiRS aan dat je een 70mm2 kabel moet gebruiken voor aansluiting van de Accu. Echter zijn er verschillen in hoe je deze moet afzekeren.

De MultiPlus handleiding geeft aan af te zekeren op 250A voor kabels tot 5 meter.
De MutliRS handleiding zegt voor diezelfde kabel echter 200A voor kabels tot 5 meter.

Mijn kabels zijn maximaal 1,5m lang en ik zit zelf te denken aan 250A zekeringen tussen iedere accu en busbar, en 200A tussen distributor en Multi.

Ook al trekt een Multi slechts 100A, die 200A zekering heeft een lagere interne weerstand en dus minder verlies, vandaar.

Benieuwd naar jullie meningen.
De kabeldiktes bij bepaalde zekering waarden uit de handleiding van Victron gaan uit van kabels die tot 90 graden mogen. Meestal XLPE isolatie en niet PVC. Dus als je PVC kabels hebt moet je sowieso je eigen rekenwerk doen en niet de aanbeveling van Victron overnemen.

Of deze kabels bestellen, kan ook op maat met ogen er aan aan. En ik heb ze gemaild, 50mm2 ook beschikbaar ondanks dat die niet op de site staat: https://www.omvormer.nu/a...ief-koper-rood-zwart.html
En het verschil tussen de Multiplus en RS is misschien ook het vermogen van het model wat je gekozen hebt? Bij de Multiplus 4k5 staat bijvoorbeeld 180A in de handleiding, dus ik denk dat die 250A van de 6k5 is?

  • blb4
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 11:43
Mdeppie schreef op woensdag 15 april 2026 @ 16:38:
[...]


Hmmm…jammer, dan ga ik maar 2 kabels leggen. Bedankt voor jullie antwoorden.
Nog iemand een idee over mijn echte on-toppic Victron vraag? :)
Wat niet vergeten moet worden bij heen & weer door dezelfde kabel is dat dan NUL dan de dubbel stroom krijgt te verduren. Dus als je uitgaat van 2 x 25 A max naar de omvormer en terug dan kan de stroom door de NUL 50 A bedragen. Daar moet die kabel dan dus op gedimensioneerd worden. Ook dit voorkom je met aparte kabels.

Panasonic J 7kW WP, boiler & HeishaMon, 6022 Wp PV, Enphase+MT GW, SOLAX SK-SU3000E 13kWh BESS, ITHO Qualityflow WTW, Elvi Smart Charging+ laadpunt, IONIQ5 84kWh PE MY26, gasloos '23

blb4 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:08:
[...]
Wat niet vergeten moet worden bij heen & weer door dezelfde kabel is dat dan NUL dan de dubbel stroom krijgt te verduren.
Bij een gedeeelde nul ja, maar dat mag sowieso niet volgens de schema's van Victron en gezond verstand over aardlekschakelaars :). Dus ik neem aan dat hij bedoelde om een één fase opstelling met 2 aders per richting te gebruiken. Dus twee aparte nullen.

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 11:21

Q

Au Contraire Mon Capitan!

HRV schreef op woensdag 15 april 2026 @ 18:50:
Ik wil in een 3-fase systeem zowel de 16kWh accus als de Victrons via 70mm2 kabel gaan koppelen.
Victron geeft in de handleiding van de MultiPlus en de MultiRS aan dat je een 70mm2 kabel moet gebruiken voor aansluiting van de Accu. Echter zijn er verschillen in hoe je deze moet afzekeren.

De MultiPlus handleiding geeft aan af te zekeren op 250A voor kabels tot 5 meter.
De MutliRS handleiding zegt voor diezelfde kabel echter 200A voor kabels tot 5 meter.

Mijn kabels zijn maximaal 1,5m lang en ik zit zelf te denken aan 250A zekeringen tussen iedere accu en busbar, en 200A tussen distributor en Multi.

Ook al trekt een Multi slechts 100A, die 200A zekering heeft een lagere interne weerstand en dus minder verlies, vandaar.

Benieuwd naar jullie meningen.
Victron gaat uit van het maximale vermogen wat een MP (RS) kan leveren. De bijbehorende stroom sterkte is waar de 70mm2 vandaan komt en daar hoort een max stroom bij van 210A volgens de tabel van Victron. 70mm2 zekeren op 200A is prima.

Hierzo zie ik in de tabel (4.3) voor de MP II 5000 ook gewoon 200A fuse?

Als je weet dat je nooit boven het continue vermogen uit gaat komen van een RS en nooit boven de 100A komt zou ik gewoon 70mm2 pakken en op 200A afzekeren, de zekering beschermt de kabel dan voldoende. 50mm2 afgezekerd op 150A zou kunnen als je 100% zeker weten nooit voorbij de 100A zult gaan, maar ik zou gewoon op 70mm2 bekabelen en zekeren.

Overigens is mijn indruk dat de Victron tabel uit wiring unlimited juist behoudender is dan andere online calculators en dat verhaal van '90 graden Celsius kabel', daar zou ik mij niet druk om maken, zeker niet met 70mm2.
Q schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:15:
[...]
Overigens is mijn indruk dat de Victron tabel uit wiring unlimited juist behoudender is dan andere online calculators en dat verhaal van '90 graden Celsius kabel', daar zou ik mij niet druk om maken, zeker niet met 70mm2.
Dat behoudende valt wel mee hoor. Als je 70mm2 met PVC isolatie opzoekt in de NEN1010 tabellen voor methode B1 (kabel in geventileerde kabelgoot valt daar ook onder) kom je uit op maximaal 192A dus dan mag die 250A van Victron niet. Zoek je het op voor 90 graden / XLPE dan is het maximum 252A dus dat klopt keurig met wat Victron aangeeft.

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 29-05 23:22
HRV schreef op woensdag 15 april 2026 @ 17:08:
[...]


Is dat ergens beschreven? Ik kan het niet vinden in de documentatie.
Ja volgens mij staat het ergens. Maar is ook uit ervaring.
Ik heb ook alles op de ac out en dacht dat ik het niet nodig had.
Bleek dat toch zo was omdat ze anders nooit kunnen garanderen wat er bij de hoofdaansluiting gebeurt.
Dacht dat je wel een p1 meter kan gebruiken met die emulatie module.
Reveal! schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:45:
[...]
Bleek dat toch zo was omdat ze anders nooit kunnen garanderen wat er bij de hoofdaansluiting gebeurt.
Wat er bij de hoofd aansluiting gebeurt is dan toch exact gelijk aan wat de Multiplus op z'n AC-in doet? Of had je nog ergens zonnepanelen ofzo er tussen zitten?

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 11:21

Q

Au Contraire Mon Capitan!

NTS schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:43:
[...]


Dat behoudende valt wel mee hoor. Als je 70mm2 met PVC isolatie opzoekt in de NEN1010 tabellen voor methode B1 (kabel in geventileerde kabelgoot valt daar ook onder) kom je uit op maximaal 192A dus dan mag die 250A van Victron niet. Zoek je het op voor 90 graden / XLPE dan is het maximum 252A dus dat klopt keurig met wat Victron aangeeft.
Dat is prima verder, maar een Multiplus van die capaciteit kan die ~200A maar heel kort volhouden, dus ik zou mij er totaal niet druk over maken.

Verschillende mensen begrenzen de multiplus gewoon en dan kun je zelf prima beetje geld besparen met wat dunnere kabel.
Ja Victron geeft een zekering aan die je 100% zeker nooit kunt laten klappen. Bij dunnere kabels dus zelf een lagere zekering nemen.

Aan de andere kant heb je het ook over een verschil van 2 euro per meter kabel. Gaat ook op het geheel niet veel uit maken.

  • Reveal!
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 29-05 23:22
NTS schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:50:
[...]

Wat er bij de hoofd aansluiting gebeurt is dan toch exact gelijk aan wat de Multiplus op z'n AC-in doet? Of had je nog ergens zonnepanelen ofzo er tussen zitten?
Ja dat wel maar kon het niet inschakelen zonder.
Of het ligt aan mij....
Staat wel ook hier,

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7yjWaepuU2eQ8BJa1ne7TJtAGhE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xI24vUV1JUABianeU9TrLWvY.jpg?f=fotoalbum_large

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
NTS schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:10:
[...]

Bij een gedeeelde nul ja, maar dat mag sowieso niet volgens de schema's van Victron en gezond verstand over aardlekschakelaars :). Dus ik neem aan dat hij bedoelde om een één fase opstelling met 2 aders per richting te gebruiken. Dus twee aparte nullen.
Bedankt @NTS voor het redden hahaha. Inderdaad 4 draadjes dus 2 L-N heen en 2 L-N terug alleen met verkeerde kleuren. Maar...dat gaan we niet meer doen.

Ondertussen het hele Forum doorzocht naar de Multi RS Solar maar zie toch aardig wat mensen die deze in gebruik hebben. Dit kunnen niet allemal Belgen en mensen uit Portugaal ziijn, toch???
Verder wil ik deze voor het geluid en gebruik de Solar optie helemaal niet. Het batterij gedeelde blijkt volgens specs galvanisch gescheiden te zijn, dus dat is geen probleem. Zit ik alleen nog met netcode. Wat hebben andere gebruikers hier ingesteld of vinden jullie in het menu ook Nederland.
Ik heb net mijn tekeningen uitgewerkt en ga deze denk ik morgen delen.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
blb4 schreef op woensdag 15 april 2026 @ 19:08:
[...]

Wat niet vergeten moet worden bij heen & weer door dezelfde kabel is dat dan NUL dan de dubbel stroom krijgt te verduren. Dus als je uitgaat van 2 x 25 A max naar de omvormer en terug dan kan de stroom door de NUL 50 A bedragen. Daar moet die kabel dan dus op gedimensioneerd worden. Ook dit voorkom je met aparte kabels.
Nee, ik ging 2 heen en 2 terug gebruiken maar dat is al besproken...

Hoe zit dat dan bij 3 fase nul? Als ik de fases niet als draaistroom belast heb ik toch ook hetzelfde? Ik most toen voor mijn Enphase systeem 3 losse draadjes trekken ivm. het anders te zwaar belasten van de Nul. Hebben dus de mensen die 5x6 of 5x10 hebben liggen over xx meters heen en terug niet ook een Nul probleem of is die dan gewoon dik genoeg dat het niets meer uit maakt?
Mdeppie schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:05:
[...]

Nee, ik ging 2 heen en 2 terug gebruiken maar dat is al besproken...

Hoe zit dat dan bij 3 fase nul? Als ik de fases niet als draaistroom belast heb ik toch ook hetzelfde? Ik most toen voor mijn Enphase systeem 3 losse draadjes trekken ivm. het anders te zwaar belasten van de Nul. Hebben dus de mensen die 5x6 of 5x10 hebben liggen over xx meters heen en terug niet ook een Nul probleem of is die dan gewoon dik genoeg dat het niets meer uit maakt?
Dat maakt niet uit. Het is alleen een potentieel probleem als je op 1 fase teruglevert en 2 afneemt of andersom. Dan kan de stroom door de nul ineens veel hoger worden.
Als er alleen maar (ongelijke) belastingen zijn maakt het niet uit, want die zijn simpelweg in fase verschoven.

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

Mdeppie schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:00:
[...]

Ondertussen het hele Forum doorzocht naar de Multi RS Solar maar zie toch aardig wat mensen die deze in gebruik hebben. Dit kunnen niet allemal Belgen en mensen uit Portugaal ziijn, toch???
Verder wil ik deze voor het geluid en gebruik de Solar optie helemaal niet. Het batterij gedeelde blijkt volgens specs galvanisch gescheiden te zijn, dus dat is geen probleem. Zit ik alleen nog met netcode. Wat hebben andere gebruikers hier ingesteld of vinden jullie in het menu ook Nederland.
Ik heb net mijn tekeningen uitgewerkt en ga deze denk ik morgen delen.
Er komt dit jaar een MultiRS op de markt zonder solar. Dus zonder de ingebouwde MPPT.
Hier zit ik zelf op te wachten. Ik wil een enkele MultiRS en twee "non solar" versies want het prijsverschil is wel erg groot met een MultiPlus om de solar optie niet te gebruiken. Ik kan voor een setje 6k5 gaan en een aparte MPPT, de SmartSolar MPPT 250/100 Tr VE.Can, dan is het verschil bijna 1000 Euro ten opzichte van 3 x een MultiRS.

Maar ik heb liever de nieuwe techniek en iets betere efficiëntie van de MultiRS... dus ik moet nog even wachten tot Victron ze op de markt brengt zonder ingebouwde MPPT.
Mdeppie schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:05:
[...]
Hoe zit dat dan bij 3 fase nul? Als ik de fases niet als draaistroom belast heb ik toch ook hetzelfde?
Ja, maar de maximale belasting van de nul in een 3 fase setup met een worst case onbalans is gelijk aan de maximale belasting van één fase. Dus als de nul draad even dik is als een fase draad gaat er niks mis.
NTS schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:49:
[...]


Ja, maar de maximale belasting van de nul in een 3 fase setup met een worst case onbalans is gelijk aan de maximale belasting van één fase. Dus als de nul draad even dik is als een fase draad gaat er niks mis.
Nope. Nul stroom is max 2x de max. fase stroom.

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@pvg Je leest scheef... als er alleen stroom in 1 richting gaat is het maximum door de nul gelijk aan het maximum van de fases.
Jij bedoeld als er op 1 fase stroom de andere kant op gaat. Daar ging dit niet over.

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

HRV schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:30:
[...]


Er komt dit jaar een MultiRS op de markt zonder solar. Dus zonder de ingebouwde MPPT.
Hier zit ik zelf op te wachten. Ik wil een enkele MultiRS en twee "non solar" versies want het prijsverschil is wel erg groot met een MultiPlus om de solar optie niet te gebruiken. Ik kan voor een setje 6k5 gaan en een aparte MPPT, de SmartSolar MPPT 250/100 Tr VE.Can, dan is het verschil bijna 1000 Euro ten opzichte van 3 x een MultiRS.

Maar ik heb liever de nieuwe techniek en iets betere efficiëntie van de MultiRS... dus ik moet nog even wachten tot Victron ze op de markt brengt zonder ingebouwde MPPT.
De non solar zit wel btw op, want geen zonnepaneel product.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.

onetime schreef op woensdag 15 april 2026 @ 23:52:
@pvg Je leest scheef... als er alleen stroom in 1 richting gaat is het maximum door de nul gelijk aan het maximum van de fases.
Jij bedoeld als er op 1 fase stroom de andere kant op gaat. Daar ging dit niet over.
Ja, snap ik, maar dat staat niet zo precies in NTS’ opmerking.

Edit: ik moet nog even bedenken of er situaties zijn waarbij het ook met 3-fase accu/pv mis kan gaan.

[ Voor 46% gewijzigd door pvg op 16-04-2026 06:15 ]

pvg schreef op woensdag 15 april 2026 @ 23:22:
[...]
Nope. Nul stroom is max 2x de max. fase stroom.
:? Hoe kom je daar nou bij? Worst case onbalans is één fase vol belast en de andere twee onbelast, dan loopt er door de nul exact even veel stroom als door de fase. Zelfde verhaal voor twee fasen vol belast en de derde onbelast, dan is de nul belasting gelijk aan de belasting van één fase. Komt door de 120 graden verdraaiing.

De enige uitzondering die ik ken is 3e harmonische, die telt op over drie fasen omdat de verdraaiing daar niet werkt. Maar daarom zijn er regels over hoeveel je daarvan mag hebben.

[ Voor 3% gewijzigd door NTS op 16-04-2026 07:24 ]


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

blaaspijp schreef op donderdag 16 april 2026 @ 05:33:
[...]

De non solar zit wel btw op, want geen zonnepaneel product.
Dat klopt, maar op een accusysteem kun je de BTW ook terugvragen.
Heeft iemand daar al ervaring mee?

Ik heb De Centrale gevraagd naar hun ervaringen, maar zij willen / kunnen helemaal niets met buitenlandse facturen. Alleen als de BTW in Nederland is afgedragen willen ze de BTW aangifte doen. Snap ik niet, dat is toch een EU-brede regeling? Als ik in DE iets aanschaf kan ik toch als bedrijf (of onder de KOR regeling in dit geval) in NL de BTW terugvorderen?

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-05 21:26
NTS schreef op donderdag 16 april 2026 @ 07:19:
[...]

:? Hoe kom je daar nou bij? Worst case onbalans is één fase vol belast en de andere twee onbelast, dan loopt er door de nul exact even veel stroom als door de fase. Zelfde verhaal voor twee fasen vol belast en de derde onbelast, dan is de nul belasting gelijk aan de belasting van één fase. Komt door de 120 graden verdraaiing.

De enige uitzondering die ik ken is 3e harmonische, die telt op over drie fasen omdat de verdraaiing daar niet werkt. Maar daarom zijn er regels over hoeveel je daarvan mag hebben.
Lees de posts vanaf 17 december 2025 maar eens door over de nulstroom(berekening). Incl. wat grafische weergaves.

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12:54
HRV schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:30:
[...]


Er komt dit jaar een MultiRS op de markt zonder solar. Dus zonder de ingebouwde MPPT.
Hier zit ik zelf op te wachten. Ik wil een enkele MultiRS en twee "non solar" versies want het prijsverschil is wel erg groot met een MultiPlus om de solar optie niet te gebruiken. Ik kan voor een setje 6k5 gaan en een aparte MPPT, de SmartSolar MPPT 250/100 Tr VE.Can, dan is het verschil bijna 1000 Euro ten opzichte van 3 x een MultiRS.

Maar ik heb liever de nieuwe techniek en iets betere efficiëntie van de MultiRS... dus ik moet nog even wachten tot Victron ze op de markt brengt zonder ingebouwde MPPT.
Heb je daar een linkje van? Ik kan namelijk niets vinden over de MPPT loze MultiRS. Zou wel tof zijn.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Daan_96
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 09:29
HRV schreef op donderdag 16 april 2026 @ 08:49:
[...]


Dat klopt, maar op een accusysteem kun je de BTW ook terugvragen.
Heeft iemand daar al ervaring mee?

Ik heb De Centrale gevraagd naar hun ervaringen, maar zij willen / kunnen helemaal niets met buitenlandse facturen. Alleen als de BTW in Nederland is afgedragen willen ze de BTW aangifte doen. Snap ik niet, dat is toch een EU-brede regeling? Als ik in DE iets aanschaf kan ik toch als bedrijf (of onder de KOR regeling in dit geval) in NL de BTW terugvorderen?
Naar mijn weten mag je alleen de Nederlandse btw terugvragen als bedrijf.
Als je handelt met bedrijven binnen de EU kunt je de BTW verleggen. Daar zitten wel een paar eisen aan maar dan hoef je de BTW niet te betalen en dus ook niet terug te vragen. Dan staat er 0% op de factuur met "btw verlegd" en dan moet je Nederlandse BTW nummer op de factuur vermeld staan geloof ik.
(Hoe dit met de KOR zit weet ik niet)

Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij > Hout CV, 300L SWW, 1500L CV buffer, 15.000WP, 3-fase Victron Mulri RS, 48kWh LFP


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

Impossibl3 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 10:52:
[...]


Heb je daar een linkje van? Ik kan namelijk niets vinden over de MPPT loze MultiRS. Zou wel tof zijn.
Er is nog geen linkje van. Ik heb in februari 2026 direct contact gehad met Victron en dit was hun antwoord:
Het klopt inderdaad dat de Multi RS zonder solar op korte termijn beschikbaar zal komen. Helaas zijn de exacte releasedatum en prijs op dit moment nog niet bekend.
Korte termijn is altijd relatief met productontwikkeling en afhankelijkheid van certificeringen, dus geen idee wanneer deze werkelijk op de markt komt. Maar het maakt de keuze niet makkelijker :+

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:38
Vandaag eindelijk de 3G10-kabels uit België binnengekregen! Ik heb ze direct aangesloten, samen met de DC-noodstop en nog wat andere zaken. De boel is opgestart en geconfigureerd... en jeetje, het lijkt allemaal in één keer te werken.

De energy meter wilde ik vandaag ook aansluiten. Ik dacht in eerste instantie genoeg te hebben aan een 1P+N voor de N en L1, maar volgens de NEN 1010 (en voor de veiligheid) moeten L2 en L3 ook afgezekerd worden met 0,5A. Ik heb daarom twee 0,5A-groepen van Hager besteld in Duitsland. Tot die tijd beperk ik het laden even tot 5 kW. Intussen duik ik in Home Assistant om te zien of ik de info van mijn twee P1-meters kan delen met de Cerbo, zodat ik hopelijk sneller kan laden en ontladen.

Binnenkort de AC-OUT-kabels aansluiten en de aardpennen de grond in slaan. Wat vinden jullie er tot nu toe van?

!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sN1uv6sAbfeQjWhaWCbQZAUQyZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WcwXtr9Ga4iEL8sRbgChCT3X.jpg?f=fotoalbum_large

  • Razor109
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 11:28
HRV schreef op donderdag 16 april 2026 @ 15:16:
[...]

Er is nog geen linkje van. Ik heb in februari 2026 direct contact gehad met Victron en dit was hun antwoord:


[...]


Korte termijn is altijd relatief met productontwikkeling en afhankelijkheid van certificeringen, dus geen idee wanneer deze werkelijk op de markt komt. Maar het maakt de keuze niet makkelijker :+
Zou dat dan weer en ander type worden dan de Inverter RS die er al is? Want dat lijkt mij exact een Multi RS zonder Solar?

Deze kost namelijk 1000-1100 inclusief BTW en dus exact even veel als de Multi RS Solar ex BTW.

Gezien eerdere opmerking dat je zonder Solar ws niet zo makkelijk de BTW terug krijgt wordt het onder de streep misschien dus even duur. Tenzij de nieuwe Multi RS zonder Solar significant goedkoper wordt.

Amber 95 Warmtepomp; Solax x3 5040Wp Z, Hoymiles 5520Wp O-W, Hoymiles 5040Wp O-W


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 11:35
HRV schreef op donderdag 16 april 2026 @ 08:49:
Als ik in DE iets aanschaf kan ik toch als bedrijf (of onder de KOR regeling in dit geval) in NL de BTW terugvorderen?
Nee, als je binnen de EU besteld, kunt je btw-verlegd toe laten toepassen door je BTW-nummer op te geven. De leverancier brengt geen (lokale) btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten afneemt.

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

Razor109 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 17:03:
[...]
Zou dat dan weer en ander type worden dan de Inverter RS die er al is? Want dat lijkt mij exact een Multi RS zonder Solar?

Deze kost namelijk 1000-1100 inclusief BTW en dus exact even veel als de Multi RS Solar ex BTW.
Dat is alleen een inverter en geen inverter/charger. Dus daar ga je de accus niet mee opladen. Dus ja, er komt nog een ander type.
Gezien eerdere opmerking dat je zonder Solar ws niet zo makkelijk de BTW terug krijgt wordt het onder de streep misschien dus even duur. Tenzij de nieuwe Multi RS zonder Solar significant goedkoper wordt.
Alles gerelateerd aan zonnepanelen kun je in NL zonder BTW aanschaffen. Dus ook de MultiRS.
Je kunt echter ook de BTW van een thuisaccusysteem terugkrijgen. Zie hier.
Dat is wel wat werk, maar je kunt het ook uit handen geven.

Edit: En er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Je "moet" er mee gaan handelen...

[ Voor 3% gewijzigd door HRV op 16-04-2026 18:10 ]

GJzon schreef op donderdag 16 april 2026 @ 10:24:
[...]
Lees de posts vanaf 17 december 2025 maar eens door over de nulstroom(berekening). Incl. wat grafische weergaves.
Nu snap ik welke uitzondering je bedoelt (een systeem dat teruglevert op één fase terwijl de andere twee maximaal verbruik hebben), maar dat is niet iets wat Victron ESS in een meer fasen regeling doet. Ik gaf antwoord op de vraag "hoe zit dat met al die 5G6 kabels in 3 fase systemen die hier besproken worden" en dat is toch echt dat dat met één nul draad kan die even dik is als de fase draden.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
Aangezien ik nog steeds niemand hoor over de Multi RS Solar en net code en deze al in veelvoud in gebruik is, ga ik ervan uit dat het wel kan en mag in Nederland.
Hierbij, wat ik in gedachten had.
Huidige situatie:
3 fase 25A aansluiting met een Enphase systeem van 20 panelen verdeeld over de 3 fasen met een metered Envoy.
Stromen goed verdeeld, meest belangrijke is fase 1 waar o.a. de woonkamer en de koelkasten op aangesloten zijn. Hier wil ik dan bij netuitval ook een backup voor hebben.
Fase 2 hybride warmtepomp en een COP1 boiler en wat stopkontakten op de 1de verdieping en op fase 3 allen de wasmachine.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/50ACgSPNdWFjFN7sN3MnwheQKNQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/VLzQaIODm9lMpF3JKgDKHmbb.jpg?f=user_large

Ik wil dus een Multi RS Solar 48V-6000 samen met een Cerbo GX en 2 zelfbouw zwarte kisten met 2 x 16kWh kopen/bouwen.
Fase 1 van het huis via een omschakelaar, keuze tussen Vitron systeem en hoofdschakelaar.
Er gaat altijd stroom van fase 1 via een B25 automaat naar de Victron installatie op de ACin.
De ACout is via een B10 automaat direct verbonden met de zonnepanelen van fase 1 en de omschakelaar. ACin wordt van ACout ontkoppeld bij netuitval en daarom is de Q-Relay allen nodig om de communicatie mogelijk te maken voor de Envoy en heb ik hier de Q-Relay functie niet nodig.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wP_w6Ol8R3AY-Go-TRXHjnECQXw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/slwt94ydjDy10Nq7bnPmLyzV.jpg?f=fotoalbum_large

Ik twijfel over het kabel (hier in pink) tussen Q-Relay en REM meter. Deze wil ik eigenlijk houden zodat ik bij een storing van het Victron systeem nog stroom van het net kan halen en ook de zonnepanelen van fase 1 kan blijven gebruiken. Ik vraag mij alleen af wat er dan gebeurd als er een stroomuitval was, de zon lekker schijnt en dan de stroom terug komt. Dan mis ik volgens mij de sync naar het net en vraag mij af of het Q-Relais dat op kan vangen.
Verder…kabel door de kruipruimte op de muur ca. 12m direct naar achter in een tuinkast die ik vorstvrij kan houden. Ik vind 3x6mm voldoende.
Ik had gelezen dat de Multi RS de Envoy niet uit kan lezen, daarom de keuze om nog een meter op te hangen (SmartMeter VM-3P75CT met nog een set meetspoelen). Ik hoop dat dit nog gaat passen…maar als hier iemand weet hoe het met een Envoy werkend te krijgen is hoor ik dat graag.
Oh ja, ik had te batterij kabels naar de Victron op de busbar getekend maar zie nu op diverse fotos dat het via de onderkant moet. Dat ga ik uiteraard dan goed aansluiten 😉.

Ik hoor graag jullie commentaar en of er iets echt niet kan. Alvast bedankt!
Mathias

  • henkb123
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 28-05 18:56
Hallo allemaal. Ik ben nieuw in het Victron gebeuren. Ik bouw een 3 fasen systeem met drie Multiplus II 6k5. Om ze aan te sluiten werd geadviseerd om de kabels van de Lynx Distributor allemaal even lang te houden. Dit omdat de Victrons anders onevenredige wweerstanden zouden meten en kunnen storen.

Dit houd voor mij in dat de middelste kabel een lus moet maken om dezelfde
lengte als links en rechts te kunnen krijgen. De Lynx hangt precies in het hart van de drie victrons en kort er onder Ik denk dat de middelste een 30 cm korter is als ik hem rechtsreeks aansluit. Die 30 cm in een lus lijkt me met 70mm2 kabels best een crime.

Vraag is dus: Hoe exact komt de kabellengte ivm het spanningsverlies. En krijg ik met een 30 cm kortere kabel (plus en min dus) problemen.
henkb123 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 19:46:
Hallo allemaal. Ik ben nieuw in het Victron gebeuren. Ik bouw een 3 fasen systeem met drie Multiplus II 6k5. Om ze aan te sluiten werd geadviseerd om de kabels van de Lynx Distributor allemaal even lang te houden. Dit omdat de Victrons anders onevenredige wweerstanden zouden meten en kunnen storen.

Dit houd voor mij in dat de middelste kabel een lus moet maken om dezelfde
lengte als links en rechts te kunnen krijgen. De Lynx hangt precies in het hart van de drie victrons en kort er onder Ik denk dat de middelste een 30 cm korter is als ik hem rechtsreeks aansluit. Die 30 cm in een lus lijkt me met 70mm2 kabels best een crime.

Vraag is dus: Hoe exact komt de kabellengte ivm het spanningsverlies. En krijg ik met een 30 cm kortere kabel (plus en min dus) problemen.
Geen issue. Gebruik de zoekfunctie anders.

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • henkb123
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 28-05 18:56
V_ger schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:06:
[...]

Geen issue. Gebruik de zoekfunctie anders.
Je bedoeld dat het niets uitmaakt qua kabellengte en storingen? Of de kleine 30 cm minder lengte?

Google zegt nl.
Ja, bij een Victron 3-fase systeem (bijvoorbeeld met MultiPlus of Quattro omvormers) zijn gelijke kabellengtes zeer belangrijk voor een betrouwbare en evenwichtige werking.Hier zijn de belangrijkste punten op een rij:Gelijke lengtes/weerstand (DC-zijde): Zorg ervoor dat alle DC-kabels van de accu naar de individuele omvormers dezelfde lengte en weerstand hebben. Dit zorgt ervoor dat de stroom gelijkmatig over de units wordt verdeeld.

[ Voor 52% gewijzigd door henkb123 op 16-04-2026 20:38 ]

henkb123 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:35:
[...]

Je bedoeld dat het niets uitmaakt qua kabellengte en storingen? Of de kleine 30 cm minder lengte?

Google zegt nl.
Ja, bij een Victron 3-fase systeem (bijvoorbeeld met MultiPlus of Quattro omvormers) zijn gelijke kabellengtes zeer belangrijk voor een betrouwbare en evenwichtige werking.Hier zijn de belangrijkste punten op een rij:Gelijke lengtes/weerstand (DC-zijde): Zorg ervoor dat alle DC-kabels van de accu naar de individuele omvormers dezelfde lengte en weerstand hebben. Dit zorgt ervoor dat de stroom gelijkmatig over de units wordt verdeeld.
Probeer eens uit te rekenen wat het verschil in weerstand is op 30cm bij 70mm2.
Het is ongeveer 0.25ohm per kilometer en bij 200A belasting is 30cm verschil ongeveer 4W verschil (op 10Kw totale belasting)

  • henkb123
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 28-05 18:56
Ok dank je wel. Als die kleine weerstand de Victrons niet doen storen onderling (wat de expert welke mij de Victrons leverde op het hart drukte) dan ga ik ze zo optimaal mogelijk aansluiten.
Je moet niet luisteren naar wat Google of welk AI model dan ook zegt. Daar komt de grootste onzin uit.
Als je zo gaaf wil zijn dat je wel even je eigen batterij systeem in elkaar gaat hobbyen moet je toch minimaal zelf de wet van Ohm toe kunnen passen en begrijpen wat er gebeurt en waarom iets in sommige gevallen wel uitmaakt en in andere weer niet.
Of je checkt wat er eerder over geschreven is. Ik krijg echt steeds meer het idee dat iedereen en zijn moeder wel even een systeempje in elkaar flanst zonder ook maar een flauw benul te hebben wat ze aan het doen zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door V_ger op 16-04-2026 21:02 ]

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh

V_ger schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:01:
Je moet niet luisteren naar wat Google of welk AI model dan ook zegt. Daar komt de grootste onzin uit.
Als je zo gaaf wil zijn dat je wel even je eigen batterij systeem in elkaar gaat hobbyen moet je toch minimaal zelf de wet van Ohm toe kunnen passen en begrijpen wat er gebeurt en waarom iets in sommige gevallen wel uitmaakt en in andere weer niet.
Of je checkt wat er eerder over geschreven is. Ik krijg echt steeds meer het idee dat iedereen en zijn moeder wel even een systeempje in elkaar flanst zonder ook maar een flauw benul te hebben wat ze aan het doen zijn.
Wat… mijn moeder ook al. Ik moet haar dan even streng toespreken… :D
Het verschil in weerstand van een kabellengte kan dan weliswaar maar 4 watt zijn. Mijn kabels hebben een onderling verschil van circa 1cm. En mijn accus lopen nu al merkbaar niet gelijk.
Dat gaat dus wel degelijk een probleem worden in je systeem.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.

blaaspijp schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:17:
En mijn accus lopen nu al merkbaar niet gelijk.
Accu kabels moet je zo veel mogelijk gelijk houden. Deze vraag ging over de kabels van de Lynx naar de omvormers, daar is het niet zo'n issue. De omvormers hebben namelijk sowieso al niet altijd een gelijke belasting.

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:57

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Omes en tantes wet :+

Ik gebruik eigenlijk al de hele tijd https://frenchman-marine.eu/ voor de prijzen van Victron spul, maar heeft er iemand weet van nog 1 dat iets goedkoper is?

Ik kwam juist nog https://victron24.de tegen en dat lijkt op het eerste gezicht nog iets goedkoper, maar dat moet ik verder uitzoeken.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • henkb123
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 28-05 18:56
NTS schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:19:
[...]

Accu kabels moet je zo veel mogelijk gelijk houden. Deze vraag ging over de kabels van de Lynx naar de omvormers, daar is het niet zo'n issue. De omvormers hebben namelijk sowieso al niet altijd een gelijke belasting.
Dank voor je reactie. Hier kan ik wat mee. Het gaat idd om de lengte tussen de Lynx en de Multiplussen.
Damic schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:20:
Ik gebruik eigenlijk al de hele tijd https://frenchman-marine.eu/ voor de prijzen van Victron spul, maar heeft er iemand weet van nog 1 dat iets goedkoper is?
Volgens mij is dat voor de Multiplus wel zo ongeveer de goedkoopste plek. De rest van de onderdelen is vrijwel gelijk met de prijzen van NKON en de verzending is bij Frenchman soms wat duurder.

Voor het terugvragen van de BTW bij bestelling via Duitsland is het wel handig om vooraf je BTW nummer te hebben, dan zetten ze 0% BTW op de factuur. Dat kan je daarna in je Nederlandse BTW aangifte opgeven als een btw-verlegd levering binnen de EU en gelijk weer aftrekken als voorbelasting, dus je betaalt 0.

Heb je nog geen BTW nummer dan is het lastiger om terug te krijgen. Dat moet via een soort Europees online portal om de BTW uit Duitsland terug te vragen. Je mag namelijk niet de in Duitsland betaalde BTW bij je Nederlandse aangifte zomaar invullen als voorbelasting.

  • henkb123
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 28-05 18:56
V_ger schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:01:
Je moet niet luisteren naar wat Google of welk AI model dan ook zegt. Daar komt de grootste onzin uit.
Als je zo gaaf wil zijn dat je wel even je eigen batterij systeem in elkaar gaat hobbyen moet je toch minimaal zelf de wet van Ohm toe kunnen passen en begrijpen wat er gebeurt en waarom iets in sommige gevallen wel uitmaakt en in andere weer niet.
Of je checkt wat er eerder over geschreven is. Ik krijg echt steeds meer het idee dat iedereen en zijn moeder wel even een systeempje in elkaar flanst zonder ook maar een flauw benul te hebben wat ze aan het doen zijn.
Beetje flauwe reactie. Ik dacht dat we op een forum elkaar konden ondersteunen met vragen en antwoorden.

Ps ik ben elektricien en heb MTS electronica gedaan dus ken de wet van Ohm. Echter hoe Victron omgaat met een verschil in verlies kon ik echt nergens vinden.
DmC1982 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:46:
Vandaag eindelijk de 3G10-kabels uit België binnengekregen! Ik heb ze direct aangesloten, samen met de DC-noodstop en nog wat andere zaken. De boel is opgestart en geconfigureerd... en jeetje, het lijkt allemaal in één keer te werken.
(y) Nice! Ik heb de kabels ook gister binnen gekregen.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-05 21:26
Mdeppie schreef op donderdag 16 april 2026 @ 19:42:
Aangezien ik nog steeds niemand hoor over de Multi RS Solar en net code en deze al in veelvoud in gebruik is, ga ik ervan uit dat het wel kan en mag in Nederland.
Hierbij, wat ik in gedachten had.
Huidige situatie:
3 fase 25A aansluiting met een Enphase systeem van 20 panelen verdeeld over de 3 fasen met een metered Envoy.
Stromen goed verdeeld, meest belangrijke is fase 1 waar o.a. de woonkamer en de koelkasten op aangesloten zijn. Hier wil ik dan bij netuitval ook een backup voor hebben.
Fase 2 hybride warmtepomp en een COP1 boiler en wat stopkontakten op de 1de verdieping en op fase 3 allen de wasmachine.
[Afbeelding]

Ik wil dus een Multi RS Solar 48V-6000 samen met een Cerbo GX en 2 zelfbouw zwarte kisten met 2 x 16kWh kopen/bouwen.
Fase 1 van het huis via een omschakelaar, keuze tussen Vitron systeem en hoofdschakelaar.
Er gaat altijd stroom van fase 1 via een B25 automaat naar de Victron installatie op de ACin.
De ACout is via een B10 automaat direct verbonden met de zonnepanelen van fase 1 en de omschakelaar. ACin wordt van ACout ontkoppeld bij netuitval en daarom is de Q-Relay allen nodig om de communicatie mogelijk te maken voor de Envoy en heb ik hier de Q-Relay functie niet nodig.

[Afbeelding]

Ik twijfel over het kabel (hier in pink) tussen Q-Relay en REM meter. Deze wil ik eigenlijk houden zodat ik bij een storing van het Victron systeem nog stroom van het net kan halen en ook de zonnepanelen van fase 1 kan blijven gebruiken. Ik vraag mij alleen af wat er dan gebeurd als er een stroomuitval was, de zon lekker schijnt en dan de stroom terug komt. Dan mis ik volgens mij de sync naar het net en vraag mij af of het Q-Relais dat op kan vangen.
Verder…kabel door de kruipruimte op de muur ca. 12m direct naar achter in een tuinkast die ik vorstvrij kan houden. Ik vind 3x6mm voldoende.
Ik had gelezen dat de Multi RS de Envoy niet uit kan lezen, daarom de keuze om nog een meter op te hangen (SmartMeter VM-3P75CT met nog een set meetspoelen). Ik hoop dat dit nog gaat passen…maar als hier iemand weet hoe het met een Envoy werkend te krijgen is hoor ik dat graag.
Oh ja, ik had te batterij kabels naar de Victron op de busbar getekend maar zie nu op diverse fotos dat het via de onderkant moet. Dat ga ik uiteraard dan goed aansluiten 😉.

Ik hoor graag jullie commentaar en of er iets echt niet kan. Alvast bedankt!
Mathias
Ok dan, omdat je zo aandringt: wat echt niet kan is de automaat met de aansluitingen vanaf de bovenzijde van het q-relais. Is not done en helemaal niet nodig. Er zijn genoeg schema's op dit forum en op de Enphase forum waar je voorbeelden kunt zien met omschakelaars. Vast ook wel voor 1-fase. Kwestie van verdiepen en inlezen. Victron heeft ook wel voorbeeld schema's. Ook voor een 1-fase back-up in een 3-fasen systeem.

I.p.v. de Multi RS zou ik zelf gewoon een MP 6k5 nemen. Veel goedkoper. Misschien een iets slechter rendement maar als er een wolk voor de zon komt, klaagt ook niemand over het rendementsverlies.

Overweeg of je wel 2 x 16kWh accu's wil. 's Zomers krijg je ze net aan vol en in voor-/najaar gaat je dat gewoon niet lukken met een 1-fase back-up.

En ook nog wel belangrijk: zet er een rem-automaat in !!!

Aanvulling:https://enphase.com/nl-nl...vormers-voor-residentiele

Als je alle meetspoelen hebt aangesloten kun je via modbus van de metered gateway een verbinding maken met Victron.
Enphase even bellen en vragen of ze dit inschakelen.

[ Voor 9% gewijzigd door GJzon op 16-04-2026 22:36 ]


  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

Damic schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:20:
Ik kwam juist nog https://victron24.de tegen en dat lijkt op het eerste gezicht nog iets goedkoper, maar dat moet ik verder uitzoeken.
Had ik nog niet gezien.
Ik zie wel dat ze de prijzen ex de btw hanteren. Dat mag in DE voor verzending naar DE klanten ivm met hun stimulering van thuisbatterijen, maar alle andere Duitse websites gooien de btw er meteen bij als je naar NL wil verzenden. Dat zie ik deze niet doen. Geen idee dus of ze echt zo goedkoop zijn of dat ze je na bestellen toch nog vragen even de btw af te tikken.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

blaaspijp schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:17:
Het verschil in weerstand van een kabellengte kan dan weliswaar maar 4 watt zijn. Mijn kabels hebben een onderling verschil van circa 1cm. En mijn accus lopen nu al merkbaar niet gelijk.
Dat gaat dus wel degelijk een probleem worden in je systeem.
Ligt dat werkelijk aan verschillende kabellengtes?
Tussen de accus en de busbar, die snap ik, maar daarna? Iedere omvormer zal een ander vermogen vragen, je zet de oven aan op fase 3 en op fase 1 branden enkel een paar lampen. Daar zal toch altijd onbalans zijn?

Zodra het bij de busbar aankomt echter zal het met gelijke kabellengte gelijk verdeeld worden over de twee of drie accus die je hebt. Maar het verschil tussen onderlinge cellen in de accus zal ook meespelen lijkt me.

Maar zelfs als het om de busbar gaat zijn er zaken waar je rekening mee kunt houden. Alleen niet bij het Victron systeem... De plek van de accu op de busbar tov de omvormers heeft ook invloed. Ik vond deze video erg verhelderend.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
GJzon schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:36:
[...]


Ok dan, omdat je zo aandringt: wat echt niet kan is de automaat met de aansluitingen vanaf de bovenzijde van het q-relais. Is not done en helemaal niet nodig. Er zijn genoeg schema's op dit forum en op de Enphase forum waar je voorbeelden kunt zien met omschakelaars. Vast ook wel voor 1-fase. Kwestie van verdiepen en inlezen. Victron heeft ook wel voorbeeld schema's. Ook voor een 1-fase back-up in een 3-fasen systeem.

I.p.v. de Multi RS zou ik zelf gewoon een MP 6k5 nemen. Veel goedkoper. Misschien een iets slechter rendement maar als er een wolk voor de zon komt, klaagt ook niemand over het rendementsverlies.

Overweeg of je wel 2 x 16kWh accu's wil. 's Zomers krijg je ze net aan vol en in voor-/najaar gaat je dat gewoon niet lukken met een 1-fase back-up.

En ook nog wel belangrijk: zet er een rem-automaat in !!!

Aanvulling:https://enphase.com/nl-nl...vormers-voor-residentiele
Het Q-Relay is ter beveiliging van het net (voorkomen dat er spanning op staat bij net uitval). Dat is bij een 3 fase Q-Relay dan ook gelijk mijn probleem. Die gaat dus uit en in geval van netuitval kan ik dan mijn batterij niet meer opladen. Als ik de boel aansluit via de Victron Multi RS op ACout1 en de stroom valt uit worden de panelen ook van het net gehaald via het relais in de Victron maar blijven ze werken in het backup systeem.
Ik had dus achteraf beter 3 losse Q-relays kunnen hebben voor 1 fase maar die heb ik niet en dat wil ik ook liever niet nog investeren. Volgens mij is het veilig zo...
Mis ik iets in deze theorie?

  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 29-05 19:54
@HRV Het is dus niet zo dat de victrons per fase compenseren in een 3 fase opstelling. Ze werken (in Nederlandse systemen) altijd volledig synchroon om grote omzet verliezen in de DC bus te voorkomen. Zie mijn eigen quote hieronder. Over het nut van gelijke kabels naar de victrons is al genoeg gediscussieerd, en daarover verschillen de inzichten. 😇
master1104 schreef op zondag 28 december 2025 @ 10:27:
@blb4 Was het niet zo dat de Victrons het benodigde vermogen verdeelde over de fases? Dit ivm het intern salderen in de NL slimme meters?

Even opgezocht in de ESS manual en dat is inderdaad zo. De kabels moeten dus zeker wel even lang zijn i.v.m. de volledige symmetrische werking. Vermogen per fase regelen kan wel, maar is afgeraden en zeer inefficiënt. Wordt in NL niet gebruikt.
[Afbeelding]

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 15-05 20:04
DmC1982 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:46:
Vandaag eindelijk de 3G10-kabels uit België binnengekregen! Ik heb ze direct aangesloten, samen met de DC-noodstop en nog wat andere zaken. De boel is opgestart en geconfigureerd... en jeetje, het lijkt allemaal in één keer te werken.

De energy meter wilde ik vandaag ook aansluiten. Ik dacht in eerste instantie genoeg te hebben aan een 1P+N voor de N en L1, maar volgens de NEN 1010 (en voor de veiligheid) moeten L2 en L3 ook afgezekerd worden met 0,5A. Ik heb daarom twee 0,5A-groepen van Hager besteld in Duitsland. Tot die tijd beperk ik het laden even tot 5 kW. Intussen duik ik in Home Assistant om te zien of ik de info van mijn twee P1-meters kan delen met de Cerbo, zodat ik hopelijk sneller kan laden en ontladen.

Binnenkort de AC-OUT-kabels aansluiten en de aardpennen de grond in slaan. Wat vinden jullie er tot nu toe van?

![Afbeelding]
Zit daar in het midden een smart BMS?
Zo ja dien je dacht ik rekening te houden met waar je de accu's aan sluit.
Ik dacht links accu's en rechts de victron's

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-05 21:26
Mdeppie schreef op donderdag 16 april 2026 @ 22:41:
[...]


Het Q-Relay is ter beveiliging van het net (voorkomen dat er spanning op staat bij net uitval). Dat is bij een 3 fase Q-Relay dan ook gelijk mijn probleem. Die gaat dus uit en in geval van netuitval kan ik dan mijn batterij niet meer opladen. Als ik de boel aansluit via de Victron Multi RS op ACout1 en de stroom valt uit worden de panelen ook van het net gehaald via het relais in de Victron maar blijven ze werken in het backup systeem.
Ik had dus achteraf beter 3 losse Q-relays kunnen hebben voor 1 fase maar die heb ik niet en dat wil ik ook liever niet nog investeren. Volgens mij is het veilig zo...
Mis ik iets in deze theorie?
Heb je al eens gekeken wat er gebeurt als je L2 en L3 loskoppelt van je Envoy en Q-relais? Deze devices werken dan alleen op L1. Dan kun je zien of de zonnepanelen op L1 (blijven) leveren....

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Nu online

HRV

Gebruiken jullie de TSENSE en VSENSE aansluitingen om temperatuur te mekten op de accu en spanningsval over de kabels te compenseren?

Of laten jullie alles aan de BMS over en is dit meer iets voor loodaccus?
Als je een BMS hebt met CAN aangesloten dan bepaalt je BMS de laadstroom etc dus dan doet die VSENSE niks. Ik heb nog niet kunnen vinden of de temperatuur wel nog ergens gebuikt wordt maar ik verwacht van niet.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
GJzon schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 08:07:
[...]

Heb je al eens gekeken wat er gebeurt als je L2 en L3 loskoppelt van je Envoy en Q-relais? Deze devices werken dan alleen op L1. Dan kun je zien of de zonnepanelen op L1 (blijven) leveren....
Hmm... ik dacht mij van de Enphase training (wel al 3 jaar geleden...) te herinneren dat altijd het complete Relais uitschakeld maar het is zeker het proberen waard. Alternatief is iets van 3 x 65 Euro plus ook nog een module om de powerline data van alle fasen bij elkaar te krijgen.
Bedankt voor de tip, ga ik uitprobeeren.

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-05 21:26
Mdeppie schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 13:12:
[...]


Hmm... ik dacht mij van de Enphase training (wel al 3 jaar geleden...) te herinneren dat altijd het complete Relais uitschakeld maar het is zeker het proberen waard. Alternatief is iets van 3 x 65 Euro plus ook nog een module om de powerline data van alle fasen bij elkaar te krijgen.
Bedankt voor de tip, ga ik uitprobeeren.
Natuurlijk wordt het hele relais uitgeschakeld. Het is een 4-polig relais. Maar is compatible met 1 en 3-fase. Zolang er maar een spanning op staat. En 1 fase is voldoende.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
GJzon schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 13:51:
[...]

Natuurlijk wordt het hele relais uitgeschakeld. Het is een 4-polig relais. Maar is compatible met 1 en 3-fase. Zolang er maar een spanning op staat. En 1 fase is voldoende.
Ik denk dat ik het verkeerd begrijp maar volgens mij suggereer je nu dat ik de Q-relais van 3 naar 1 fase moet zetten en dan gaat het werken? Is dat wat je voorstelt?
Dan bewaak ik nog maar één fase en als 2 of 3 eruit klapt blijft de relais aan en staat er stroom op het net.
Ik heb een 3 fase aansluiting en alles verdeeld. Ik wil alleen op één van de 3 fases verder bij stroomuitval.
Wij hadden hier afgelopen jaar nog een gevalletje van 1 fase van de 3 uit. Dit is denk nog minder veilig dan de panelen van fase 1 aftappen voor het relais en naar de Victron omvormer te brengen.
Maar dit begint een beetje teveel op een Enphase ding te lijken. Ik verplaats de discussie over mijn panelen wel even naar het Enphase topic…
Als je het relais achter Acout1 heb zitten blijft die gewoon actief en dan blijven je zonnepanelen terugleveren.
Uiteraard alleen indien je een 3 fase Victron systeem hebt.
Indien je een 1 fase Victron hebt, hoeveel verwacht je dan met 1 fase van je enphase te kunnen laden.
En hoe lang denk je dan op 1 fase noodstroom te kunnen werken in je woning.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
blaaspijp schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:21:
Als je het relais achter Acout1 heb zitten blijft die gewoon actief en dan blijven je zonnepanelen terugleveren.
Uiteraard alleen indien je een 3 fase Victron systeem hebt.
Indien je een 1 fase Victron hebt, hoeveel verwacht je dan met 1 fase van je enphase te kunnen laden.
En hoe lang denk je dan op 1 fase noodstroom te kunnen werken in je woning.
Zolang de koelkast/vrieskist maar doordraait voor meerdere dagen. Als voorbeeld... vandaag heb ik tot nu toe op fase 1 7,123 kWh opgewekt. Hiermee dek ik de belangrijkste levensbehoefte in ons huis.

Maar ik voel ook wel wat voor de optie...laat de panelen maar zo zitten en doe niet moeilijk. In geval van een lange onderbreking en dus echt een noodsituatie kan ik nog steeds snel iets "aan elkaar knutselen" want dan zijn wij in een heel uitzonderlijke situatie terecht gekomen.
Hoef ik mij ook niet meer druk te maken om verkeerde of half conforme aansluitingen. Hmmm...even denken...

  • Vorkie
  • Registratie: September 2001
  • Niet online
Mdeppie schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:35:
[...]


Zolang de koelkast/vrieskist maar doordraait voor meerdere dagen. Als voorbeeld... vandaag heb ik tot nu toe op fase 1 7,123 kWh opgewekt. Hiermee dek ik de belangrijkste levensbehoefte in ons huis.

Maar ik voel ook wel wat voor de optie...laat de panelen maar zo zitten en doe niet moeilijk. In geval van een lange onderbreking en dus echt een noodsituatie kan ik nog steeds snel iets "aan elkaar knutselen" want dan zijn wij in een heel uitzonderlijke situatie terecht gekomen.
Hoef ik mij ook niet meer druk te maken om verkeerde of half conforme aansluitingen. Hmmm...even denken...
Gooi gewoon een 3-fase Victron erin... ook dan gelijk mooi in balans...

Je knutselt zo al voordat knutselen nodig is.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
3 fase kost mij meer dan 2000 Euro meer en dan heb ik het nog niet eens over de extra ruimte dat het kost. Nee, bedankt...niet nodig ook zolang we op de meter kunnen salderen.
Mdeppie schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:35:
[...]


Zolang de koelkast/vrieskist maar doordraait voor meerdere dagen. Als voorbeeld... vandaag heb ik tot nu toe op fase 1 7,123 kWh opgewekt. Hiermee dek ik de belangrijkste levensbehoefte in ons huis.

Maar ik voel ook wel wat voor de optie...laat de panelen maar zo zitten en doe niet moeilijk. In geval van een lange onderbreking en dus echt een noodsituatie kan ik nog steeds snel iets "aan elkaar knutselen" want dan zijn wij in een heel uitzonderlijke situatie terecht gekomen.
Hoef ik mij ook niet meer druk te maken om verkeerde of half conforme aansluitingen. Hmmm...even denken...
Ik heb ook nog 5m reserve 6mm2 liggen om mijn andere set zonnepanelen om te bouwen naar ac-out.
Nu alleen mijn enphase op ac-out en mijn Solis op ac-in

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-05 21:26
Mdeppie schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 16:58:
[...]


Ik denk dat ik het verkeerd begrijp maar volgens mij suggereer je nu dat ik de Q-relais van 3 naar 1 fase moet zetten en dan gaat het werken? Is dat wat je voorstelt?
Dan bewaak ik nog maar één fase en als 2 of 3 eruit klapt blijft de relais aan en staat er stroom op het net.
Ik heb een 3 fase aansluiting en alles verdeeld. Ik wil alleen op één van de 3 fases verder bij stroomuitval.
Wij hadden hier afgelopen jaar nog een gevalletje van 1 fase van de 3 uit. Dit is denk nog minder veilig dan de panelen van fase 1 aftappen voor het relais en naar de Victron omvormer te brengen.
Maar dit begint een beetje teveel op een Enphase ding te lijken. Ik verplaats de discussie over mijn panelen wel even naar het Enphase topic…
Het was bedoeld om te testen / te laten zien dat het relais c.q. envoy ook op 1 fase werkt. Dat wetende kun je nu gerust je gebruikersgroep I (nu op fase 1) samen met de L1-groep van je zonnepanelen via de omschakelaar OF op het net (stand 1) OF op de Multi (stand 2) aansluiten. En heb je die gekke aansluiting boven het Q-relais niet nodig.

  • Mdeppie
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 24-05 20:24
GJzon schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 18:38:
[...]


Het was bedoeld om te testen / te laten zien dat het relais c.q. envoy ook op 1 fase werkt. Dat wetende kun je nu gerust je gebruikersgroep I (nu op fase 1) samen met de L1-groep van je zonnepanelen via de omschakelaar OF op het net (stand 1) OF op de Multi (stand 2) aansluiten. En heb je die gekke aansluiting boven het Q-relais niet nodig.
Ah... je bent gewoon geniaal... _/-\o_
Dus normaal Q-Relay of 3 fase bedrijf. Op het moment van een langere blackout het relais omzetten op 1 fase en door...zoals al gezegd... geniaal idee. Hier ben ik blij mee...

  • GJzon
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-05 21:26
Mdeppie schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 18:42:
[...]


Ah... je bent gewoon geniaal... _/-\o_
Dus normaal Q-Relay of 3 fase bedrijf. Op het moment van een langere blackout het relais omzetten op 1 fase en door...zoals al gezegd... geniaal idee. Hier ben ik blij mee...
Zo geniaal ben ik ook weer niet. Als je een 3-fasen systeem hebt, werkt het precies hetzelfde alleen gebruik je dan een 4P-schakelaar met de bekende voorloop/naloop nul. Er zijn genoeg schema's op beide fora te vinden.
Wil je slechts 1 fase zoals jij als backup dan kun je met een simpele omschakelaar, zoals je zelf al had aangegeven, uit de voeten.
Als je het echt volgens de regeltjes wil doen, moet je eigenlijk wel een 3P+N omschakelaar gebruiken. Dan ben je bij overschakelen naar backup ook netjes gescheiden van het net.

Maar ik ben het met Vorkie eens, gewoon overgaan naar een 3-fasen systeem. Als je slechts 1 accupakket aanschaft dan kun je die besparing in de andere MP's steken.
Dan maak je optimaal gebruik van alle zonnepanelen en kun je je nachtverbruik of pieken ook netjes opvangen. Zeker met die warmtepomp is het heel interessant in het voor- en najaar.

En dat salderen is alleen nog dit jaar. Ga je dan later je systeem opnieuw aanpassen?

[ Voor 30% gewijzigd door GJzon op 17-04-2026 19:27 ]


  • FietsFanaat33
  • Registratie: Oktober 2004
  • Laatst online: 26-05 21:39
Ik probeer te achterhalen wat het nadeel is als ik geen energiemeter gebruik icm multi RS. Dus gebruik van interne energiemeter van de rs zelf. Heb maar een 1 fase aansluiting.

Het nadeel kan zijn dat ik de volledige netstroom door de rs moet laten gaan dus meer kabels. De rs komt op de zolder te hangen. Zijn er nog meer nadelen?

En kan de VM-3P75CT ook gebruikt worden met maar 1 fase?
Kan ik de VM-3P75CT beneden aansluiten op LAN en deze op zolder via LAN weer aansluiten op de cerbo?

  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:38
format5 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 07:53:
[...]


Zit daar in het midden een smart BMS?
Zo ja dien je dacht ik rekening te houden met waar je de accu's aan sluit.
Ik dacht links accu's en rechts de victron's
Ja, hier kwam ik van de week ook achter. Gelukkig heb ik dit kunnen oplossen door het rode en witte draadje om te wisselen in de BMS (wit draadje moest wel verlengd worden) en nu werkt het hartstikke goed (gelukkig)!

  • format5
  • Registratie: December 2005
  • Laatst online: 15-05 20:04
DmC1982 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 19:51:
[...]


Ja, hier kwam ik van de week ook achter. Gelukkig heb ik dit kunnen oplossen door het rode en witte draadje om te wisselen in de BMS (wit draadje moest wel verlengd worden) en nu werkt het hartstikke goed (gelukkig)!
Prechargen, het relays en de voeding voor de cerbo werken ook nog naar behoren?
Had ik vorige jaar moeten weten dat het zo makkelijk aan is te passen, had me veel werk kunnen besparen!

30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 12:54
GJzon schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 18:48:
En dat salderen is alleen nog dit jaar. Ga je dan later je systeem opnieuw aanpassen?
Dat is salderen op jaarbasis. Je meter blijf intern salderen dus fase 1 weg strepen tegen fase 2+3 als de accu op fase 1 zit.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Shoarma4Life
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 28-05 13:41
Hallo allemaal!

Ben al een poosje aan het inlezen op thuisbatterijen, en ben voornemens een Victron setup thuis te gaan installeren. Vooral omdat de UPS modes voor het huis erg aanspreek en natuurlijk 0 op de meter. Zomers leveren we zomaar 15 tot 25 kwh terug en dat ik zonde.

Hoopte meer om een stukje validate te vinden en was beniewd of ik zaken over het hoofd zie die ik echt zou moeten toevoegen.

Ik wil de volgende set gaan plaatsen in de garage: https://helionenergie.nl/product/victron-energy-ess-pro-set-15kva-3-fasen/

Daarvoor 2x kabel trekken vanaf de meterkast naar de garage toe.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TpHkyrBzmYVHabmO4nfzRs894-o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Nk2aGhy2x79dhBQSTBLKY3gz.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-JravRd8H_udSZ0LGw9hs8d-zo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/syn0CpDZV6rGHDIu2XLEbr69.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E-GzJCmLblpjfoSCHDtqQB7TNTk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xvo3KIB878OHbqgwiPjj7fNR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Pu47fA-K-WirWVJ24YH0jKbXHU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KPkPFgEm35ggrwJFTwzxGfCc.png?f=fotoalbum_large

Ik twijfel vooral over de kabel naar de garage. Die loopt via de kruipruimte en dan met een installatiebuis door de tuin. Ongveer 50 cm diep maar onder de huidige betonnen bloembakken. Daar ga je niet met een schep komen per ongeluk. Deze zou ik eventueel kunnen upgraden naar een 5x6mm2 ymvk-as maar daar moet de tuin voor open en kost 2x zoveel. De gemiddelde load in het huis is niet meer dan 3/4/5 kwh en als de auto laad daar nog eens 6kwh boven op. Al is de auto meestal in de nacht aan het laden.

[ Voor 3% gewijzigd door Shoarma4Life op 17-04-2026 22:13 ]


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 11:21

Q

Au Contraire Mon Capitan!

Uit interesse: waarom heb je een 3x35A aansluiting?

  • Shoarma4Life
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 28-05 13:41
Q schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 21:58:
[...]

Uit interesse: waarom heb je een 3x35A aansluiting?
Excuus, 3x25A. Dat was een tikfout!

  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 29-05 16:13
Misschien een ogenschijnlijke hele simpele vraag; waar sluit je precies de voeding van de RPI met VenusOS op aan?

Ik heb een 3F Victron systeem. In de standaard configuratie parallel aan de netaansluiting. Op de AC-Out zitten alleen microomvormers van enkele zonnepanelen.

De RPI op de AC-OUT kant gaat meestal goed maar als om welke reden dan ook de MP softwarematig uit wordt gezet en/of software update wordt uitgevoerd dan zit je in een deadlock want je krijg ze alleen aan via de RPI die op dat moment geen stroom heeft.

Op de AC-IN is ook niet top want als de stroom dan wegvalt dan ben je ook de besturing vanuit VenusOS kwijt.

Misschien dan toch direct op de DC kant?

  • onetime
  • Registratie: Augustus 2006
  • Niet online
@Tillumen Redundante voeding? 1x op ACout en 1x op het net, via 2 diodes gekoppeld zodat als 1 van de voedingen het doet je RPI het ook doet?

I Bought Myself A Politician - MonaLisa Twins 2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd'.

Shoarma4Life schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 21:52:
Hallo allemaal!

Ik twijfel vooral over de kabel naar de garage. Die . Deze zou ik eventueel kunnen upgraden naar een 5x6mm2 ymvk-as maar daar moet de tuin voor open en kost 2x zoveel. .
Ik zou zelf zeker voor een zwaardere kabel gaan. Het is een behoorlijke afstand.
Daarnaast zou ik de kabel altijd in een mantelbuis leggen dit maakt vervangen in de toekomst vele malen makkelijker en hierdoor hoef je geen grondkabel toe te passen.

Home Assistant Y. , Victron MultiRS (3x) + 64kWh (Yixiang MB31), 4kWp Enphase, 4,5kWp Solis.


  • NZXT
  • Registratie: September 2012
  • Laatst online: 16-05 09:32
Hallo allemaal, ik heb vorige week een Victron Charging Station NS gekocht dat ik ergens in de komende weken wil integreren in mijn Victron-setup (2 x Multiplus II 48/5000/70, 20 kWh LiFePO4, Cerbo GX etc.). Ik heb een 3 x 25A hoofdaansluiting en wil het laadstation in 3-fase modus gaan gebruiken c.q. 11 kW max (op basis van load balancing door het ESS). In de documentatie van Victron wordt een type B aardlekschakelaar geadviseerd, iets wat voor laadstations een algemeen advies lijkt te zijn.

Nu lees ik hier...
https://communityarchive....victron-ns-afgekeurd.html
... dat:

1) de installatie bij iemand is afgekeurd vanwege het ontbreken van 6 mA DC-lekdetectie en...
2) ... het niet duidelijk is of de Victron Charging Station NS dit wel of niet heeft ingebouwd.
Helaas is op dit topic nooit gereageerd.

Uiteraard wil ik conform de geldende veiligheidsrichtlijnen installeren. Ik vermoed dat een type B aardlekschakelaar (30 mA) verplicht is wanneer een laadstation die 6 mA DC-lekdetectie niet aan boord heeft, maar kan iemand bevestigen of mijn aanname klopt en of het Victron-laadstation wel of geen 6 mA DC-lekdetectie heeft?

Alvast dank!

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06:57

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

NTS schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:24:
[...]

Volgens mij is dat voor de Multiplus wel zo ongeveer de goedkoopste plek. De rest van de onderdelen is vrijwel gelijk met de prijzen van NKON en de verzending is bij Frenchman soms wat duurder.

Voor het terugvragen van de BTW bij bestelling via Duitsland is het wel handig om vooraf je BTW nummer te hebben, dan zetten ze 0% BTW op de factuur. Dat kan je daarna in je Nederlandse BTW aangifte opgeven als een btw-verlegd levering binnen de EU en gelijk weer aftrekken als voorbelasting, dus je betaalt 0.

Heb je nog geen BTW nummer dan is het lastiger om terug te krijgen. Dat moet via een soort Europees online portal om de BTW uit Duitsland terug te vragen. Je mag namelijk niet de in Duitsland betaalde BTW bij je Nederlandse aangifte zomaar invullen als voorbelasting.
Gaan me daar niet aan wagen wat betrefd btw perikelen.
HRV schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:46:
[...]


Had ik nog niet gezien.
Ik zie wel dat ze de prijzen ex de btw hanteren. Dat mag in DE voor verzending naar DE klanten ivm met hun stimulering van thuisbatterijen, maar alle andere Duitse websites gooien de btw er meteen bij als je naar NL wil verzenden. Dat zie ik deze niet doen. Geen idee dus of ze echt zo goedkoop zijn of dat ze je na bestellen toch nog vragen even de btw af te tikken.
Ja dat heb ik juist ook gezien en in een sheet gegooid en op sommige dingen zijn ze goedkoper (met 21% btw erbij) en andere dingen totaal niet.
"Goedkoper":
Lynx Power In M10 (LYN020102010) **
lynx distributor (LYN060102010) **
Battery switch ON/OFF 275A (VBS127010010) *6€ goedkoper
**Frenchman verkoopt dit niet :(

Vandaag trouwens reactie gehad van een dakdekker dat ze dat wel zien zitten, moet alleen alles eens doorsturen.

[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 17-04-2026 23:47 ]

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag


  • DmC1982
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 12:38
format5 schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 20:19:
[...]

Prechargen, het relays en de voeding voor de cerbo werken ook nog naar behoren?
Had ik vorige jaar moeten weten dat het zo makkelijk aan is te passen, had me veel werk kunnen besparen!
Klopt. Ik ben hier wel blij mee. Anders had ik mijn hele indeling weer compleet anders moeten maken, terwijl ik alle DC kabels al precies op maat had geknipt inclusief de krimpkousen er al op.

Sinds de nieuwere revisies van de handleiding (zoals de 2026-versie, hoofdstuk 11.6) ondersteunt Victron officieel 'Reversed power distribution'.

Het is gewoon een kwestie van dat rode (Source) en witte (Load) sense-draadje op de contactor fysiek even omwisselen. Ik moest 1 draad verlengen, was veel te kort. Daarna in de VictronConnect app de 'Current measurement direction' op 'Reversed' zetten en klaar. Dan pakt ie de spanningsmeting en de shunt weer goed op en werkt je SoC-berekening en pre-charge tenminste weer zoals het hoort.

[ Voor 7% gewijzigd door DmC1982 op 18-04-2026 07:44 ]

Damic schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 23:44:
[...]
Gaan me daar niet aan wagen wat betrefd btw perikelen.
Dan gewoon lekker bij NKON bestellen, scheelt niet veel en dan is het een simpele Nederlandse btw aangifte. Of stuur me ff een PB als je al een btw nummer hebt aangevraagd en hulp wilt met zo'n buitenland bestelling. Het zijn maar een paar vakjes die je moet invullen, het is alleen complex als je geen btw nummer hebt.

  • SkyFlyer
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 07:36
Bedenk alleen wel dat je €15 per kWh niet terug krijgt met BTW. Dus bij de huidige geldprijzen is het niet zo heel interessant om de BTW terug te vragen op de cellen.
Die 15 euro komt volgens mij niet van de belastingdienst maar is iets wat sommige aanbieders gebruiken om het gedeelte privé gebruik af te rekenen? Je kunt dat ook als percentage van de prijs doen (eigenlijk is dat hoe de belastingdienst het normaal ziet). Dan maakt het dus niet uit wat je cellen kosten maar reken je bijvoorbeeld 20% privé gebruik. Dat percentage moet je wel onderbouwen. Bijvoorbeeld met data uit VRM.
Pagina: 1 ... 64 ... 72 Laatste