Het grote Victron ontwerp topic

Pagina: 1 ... 32 ... 39 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • kevineppo
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 02-11 23:28
Ik ben het pad een beetje bijster, en ik kan niet de juiste zoektermen achterhalen om een oplossing te vinden. Wie kan me helpen? Ik zal in mijn zoekwerk wel dezelfde instelling op verschillende plekken hebben staan.

Ik heb 2x een yixiang box met V19 JK BMS. Type B kabel, master slave verbinding naar een enkele Multirs via de cerbo. Ding is zichtbaar, 2/2 online, BMS instellingen worden doorgegeven want ik zie een CCL en CVL staan die ik in heb gesteld in de BMS minus een beetje. DVCC staat aan, shared voltage en shared current sense. Limit charge current staat in DVCC niet aangevinkt. Controlling BMS staat op JK-BMS. BMS is V19 en draait op 19.04.

Maar als ik via VictronConnect in de multirs ga en ik stel daar een grid point in om te testen, dan houdt hij zich niet aan de charge current van de bms dus schiet na een paar tellen de BMS in storing. Als ik in de multirs via bluetooth een maximum charge current instel dan wordt deze wel gewoon gevolgd.

Ik wil graag dat de BMS de baas is omdat ik de laadsnelheid ook gewoon wil halveren als er een pakket offline is om wat voor reden dan ook. Waarom wordt deze dan niet gevolgd?

28kWh IONIQ, 8kWp O/W, 7kW Panasonic L, Wanas WTW


  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-11 22:40
kevineppo schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:06:
Ik ben het pad een beetje bijster, en ik kan niet de juiste zoektermen achterhalen om een oplossing te vinden. Wie kan me helpen? Ik zal in mijn zoekwerk wel dezelfde instelling op verschillende plekken hebben staan.

Ik heb 2x een yixiang box met V19 JK BMS. Type B kabel, master slave verbinding naar een enkele Multirs via de cerbo. Ding is zichtbaar, 2/2 online, BMS instellingen worden doorgegeven want ik zie een CCL en CVL staan die ik in heb gesteld in de BMS minus een beetje. DVCC staat aan, shared voltage en shared current sense. Limit charge current staat in DVCC niet aangevinkt. Controlling BMS staat op JK-BMS. BMS is V19 en draait op 19.04.

Maar als ik via VictronConnect in de multirs ga en ik stel daar een grid point in om te testen, dan houdt hij zich niet aan de charge current van de bms dus schiet na een paar tellen de BMS in storing. Als ik in de multirs via bluetooth een maximum charge current instel dan wordt deze wel gewoon gevolgd.

Ik wil graag dat de BMS de baas is omdat ik de laadsnelheid ook gewoon wil halveren als er een pakket offline is om wat voor reden dan ook. Waarom wordt deze dan niet gevolgd?
In de JK bms staat de Charge OCP delay standaard te krap op 3 seconden. Als je deze op 60 seconden zet gaat het veel beter.

De Victron reageert niet snel genoeg en het is geen ramp als je even met wat meer stroom laad.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:41
Wat zijn de huidige ervaringen met Dyness DL5.0C accu's? Deze zijn een stuk goedkoper te krijgen (750 euro incl kabels) t.o.v. de US5000C (4.8 ipv 5.12 kwh, 900 euro excl speciale Amphenol kabels)

De Victron Compatibility geeft bij Pylontech US5000C aan dat deze 'certified' zijn door Victron & Dyness. Top!
De Dyness Compatibility laat veel minder informatie zien. Ik heb op dit forum en het Victron forum weinig ervaring kunnen vinden. De ervaringen die er zijn (meestal van 2024) laten wel wat problemen zien. Bijvoorbeeld overvoltage alarmen en onzichtbare slave accu's

In principe wil ik niet teveel gedoe maar goede ondersteuning. Weet iemand of de Dyness nu beter worden ondersteund? Zijn er nog problemen aanwezig?

  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 02-11 20:49

HermanGast

Exige GT3

Kanoet schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:00:
Wat zijn de huidige ervaringen met Dyness DL5.0C accu's? Deze zijn een stuk goedkoper te krijgen (750 euro incl kabels) t.o.v. de US5000C (4.8 ipv 5.12 kwh, 900 euro excl speciale Amphenol kabels)

De Victron Compatibility geeft bij Pylontech US5000C aan dat deze 'certified' zijn door Victron & Dyness. Top!
De Dyness Compatibility laat veel minder informatie zien. Ik heb op dit forum en het Victron forum weinig ervaring kunnen vinden. De ervaringen die er zijn (meestal van 2024) laten wel wat problemen zien. Bijvoorbeeld overvoltage alarmen en onzichtbare slave accu's

In principe wil ik niet teveel gedoe maar goede ondersteuning. Weet iemand of de Dyness nu beter worden ondersteund? Zijn er nog problemen aanwezig?
Even zoeken en je vindt de Pylontech voor ongeveer 830. Is dan het verschil van 80 Euro het waard?

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13:41
@HermanGast Oeps, die prijs/webshop had ik niet recent geraadpleegd voor de US5000. Dan blijf ik inderdaad bij de Pylontech. Merci

  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Plead schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 16:36:
[...]
Hoewel de 4k5 lichter is dan de 5000, weet wel dat het laadvermogen van de 4k5 een stuk minder is dan het laadvermogen van de 5000.
Hoe bedoel je dit?
AC->DC: 70A -> 50A (5000 vs 4k5)?



Het grote voordeel van de 4K5 t.o.v. 5000 lijkt dat er op de DC->AC omvormer een minder harde vermogens bovengrens op zit, te weten de waarde aangeduid met "time-limited power" in het Victron Multiplus ii gegevensblad.

Bij de 4k5 staat in het datasheet bij de "inverter/omvormer" sectie:
  • "time-limited power 2h": 4,5 kW
  • "time-limited power 25m": 6 kW
  • "peak power 1m": 7 kW (dit daalt met 2 kW t.o.v. de 9kW van de MP ii 5000)
De "time-limited power" van de 4k5 lijkt mij een reuze handige feature met terugleveren met kwartierprijzen. Dan kan er (vanuit koude toestand) met 3 fasen in 1 kwartier 50% meer, dus geen 12 kW (3 kWh) maar minimaal 18 kW (4,5 kWh) worden teruggeleverd. Of lees/zie ik dit verkeerd?

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 02-11 22:54
cj1 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 17:28:
[...]


Hoe bedoel je dit?
AC->DC: 70A -> 50A (5000 vs 4k5)?



Het grote voordeel van de 4K5 t.o.v. 5000 lijkt dat er op de DC->AC omvormer een minder harde vermogens bovengrens op zit, te weten de waarde aangeduid met "time-limited power" in het Victron Multiplus ii gegevensblad.

Bij de 4k5 staat in het datasheet bij de "inverter/omvormer" sectie:
  • "time-limited power 2h": 4,5 kW
  • "time-limited power 25m": 6 kW
  • "peak power 1m": 7 kW (dit daalt met 2 kW t.o.v. de 9kW van de MP ii 5000)
De "time-limited power" van de 4k5 lijkt mij een reuze handige feature met terugleveren met kwartierprijzen. Dan kan er (vanuit koude toestand) met 3 fasen in 1 kwartier 50% meer, dus geen 12 kW (3 kWh) maar minimaal 18 kW (4,5 kWh) worden teruggeleverd. Of lees/zie ik dit verkeerd?
Ja, volgens mij klopt het wat je zegt bij inverter mode (48VDC naar 230VAC).
Ik bedoelde meer dat in lader mode, 230VAC naar 48VDC, de 4k5 maar 55A kan leveren en de 5000 wel 70A kan leveren naar je accu. In mijn geval is 3fase*55A*48V=8kW voldoende.

XC40 Recharge Essential MY24 en Renault Zoe R90


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 02:51

Ersus

Zuid-Limburg

cj1 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 17:28:
[...]
  • "time-limited power 2h": 4,5 kW
  • "time-limited power 25m": 6 kW
Weet je zeker dat dit 'time-limited power' vermogen ook beschikbaar bij teruglevering is, dus wanneer je grid-setpoint zodanig instelt dat je die 6kW wil bereiken, of is het eerder gedacht als vangnet wanneer je 'teveel' verbruikers inschakelt de boel niet meteen uitvalt? Een tolerantie vanuit verbruikers en niet vanuit de Victron zelf om als injectievermogen in te zetten.

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • cj1
  • Registratie: Juli 2008
  • Niet online

cj1

2mm zonnepanelen 53% glasbreuk

Ersus schreef op zondag 21 september 2025 @ 11:02:
[...]
Weet je zeker dat dit 'time-limited power' vermogen ook beschikbaar bij teruglevering, dus wanneer je grid-setpoint zodanig instelt dat je die 6kW wil bereiken, of is het eerder gedacht als vangnet wanneer je 'teveel' verbruikers inschakelt de boel niet meteen uitvalt? Een tolerantie vanuit verbruikers en niet vanuit de Victron zelf om als injectievermogen in te zetten.
Op de een of andere manier verwacht ik dat deze "time limited" power, niet beschikbaar is voor teruglevering.

PS Mijn belasting is volcontinu 250~300VA en hangt nog achter een UPS. Er is dus meer dan voldoende ruimte qua teruglevering vanuit vermogensoogpunt.

PS2 En met het 5 minuten vertraagde Tennet bericht, blijven er nog hooguit 10 minuten van het kwartier over.

[ Voor 6% gewijzigd door cj1 op 21-09-2025 11:35 ]

Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, Tibber Epex/Greenchoice 3j


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 02:51

Ersus

Zuid-Limburg

cj1 schreef op zondag 21 september 2025 @ 11:14:
[...]
PS2 En met het 5 minuten vertraagde Tennet bericht, blijven er nog hooguit 10 minuten van het kwartier over.
Was de balansdelta niet terug naar 2 minuten gezet?

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 02-11 20:49

HermanGast

Exige GT3

MrFish schreef op zondag 11 mei 2025 @ 21:53:
[...]


Dat heeft niets te maken met onbalans-handelen. Dat is handelen op de gewone dynamische markt, die over gaat stappen naar een 15-minutenmarkt.
Eind vd maand😎

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • swat!
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 02-11 22:03

swat!

computeraar

Kanoet schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:00:
Wat zijn de huidige ervaringen met Dyness DL5.0C accu's? Deze zijn een stuk goedkoper te krijgen (750 euro incl kabels) t.o.v. de US5000C (4.8 ipv 5.12 kwh, 900 euro excl speciale Amphenol kabels)

De Victron Compatibility geeft bij Pylontech US5000C aan dat deze 'certified' zijn door Victron & Dyness. Top!
De Dyness Compatibility laat veel minder informatie zien. Ik heb op dit forum en het Victron forum weinig ervaring kunnen vinden. De ervaringen die er zijn (meestal van 2024) laten wel wat problemen zien. Bijvoorbeeld overvoltage alarmen en onzichtbare slave accu's

In principe wil ik niet teveel gedoe maar goede ondersteuning. Weet iemand of de Dyness nu beter worden ondersteund? Zijn er nog problemen aanwezig?
Hier werken ze prima in een setje van 8 stuks.
Integratie/communicatie met victron cerbo is goed.

Minpunt is dat ze niet 19” mountable zijn en dus gestapeld worden met brackets hier.
Je kan ze ook aan de muur hangen of rechtop (verticaal) zetten.

EV6 Plus


  • vanWalsum
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 02-11 11:48
Ik heb een wellicht onverstandige situatie, wat ik toch even wil voorleggen. Momenteel heb ik 2 multiplussen 48/5000va parallel draaien (1 fase). Hier 4 US5000 batterijen aan. Afgelopen weekend heb ik nog 2 extra US5000 batterijen aangeschaft.

De 4 stuks heb ik nu bovenop elkaar liggen tegen het advies van pylontech in. De temperatuur van de batterijen wordt eigenlijk nooit hoog, ze staan in een metalen kast dus kunnen niet omvallen… maarja; ze liggen wel op elkaar. Nou plof ik natuurlijk het liefst de 2 extra batterijen er weer bovenop tot een stapel van 6. Echter vraag ik me af waarom pylontech adviseert ze niet op elkaar te leggen. Is dat omdat ze beugels willen verkopen, om het risico te verkleinen dat ze van elkaar schuiven met letsel tot gevolg, of ik het omdat de behuizing van de onderste gewoon bezwijkt onder het gewicht.

Ben benieuwd naar jullie mening. Anders schaf ik een powercube H2 rack aan. De enige reden voor mij om het niet te doen is omdat mogelijk de onderste beschadigen door het gewicht.

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:34

pvg

vanWalsum schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:37:
Ik heb een wellicht onverstandige situatie, wat ik toch even wil voorleggen. Momenteel heb ik 2 multiplussen 48/5000va parallel draaien (1 fase). Hier 4 US5000 batterijen aan. Afgelopen weekend heb ik nog 2 extra US5000 batterijen aangeschaft.

De 4 stuks heb ik nu bovenop elkaar liggen tegen het advies van pylontech in. De temperatuur van de batterijen wordt eigenlijk nooit hoog, ze staan in een metalen kast dus kunnen niet omvallen… maarja; ze liggen wel op elkaar. Nou plof ik natuurlijk het liefst de 2 extra batterijen er weer bovenop tot een stapel van 6. Echter vraag ik me af waarom pylontech adviseert ze niet op elkaar te leggen. Is dat omdat ze beugels willen verkopen, om het risico te verkleinen dat ze van elkaar schuiven met letsel tot gevolg, of ik het omdat de behuizing van de onderste gewoon bezwijkt onder het gewicht.

Ben benieuwd naar jullie mening. Anders schaf ik een powercube H2 rack aan. De enige reden voor mij om het niet te doen is omdat mogelijk de onderste beschadigen door het gewicht.
Volgens mij vanwege warmteafvoer.

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 14:21

Q

Au Contraire Mon Capitan!

@vanWalsum het is om beide redenen die je zelf noemt:

1. Gewicht
2. Warmte afvoer

Het is meer aan jou om te bepalen / in te schatten met welk risico je comfortabel bent. Als je nooit hoge C-rates haalt dan is warmte zelden een issue.

Of de onderste kast iets van 190 kilo kan dragen (enzovoorts) misschien dat anderen daar iets van vinden of dat je het zelf in kan schatten.

Hoe erg is het om zo'n rack te kopen - extra geld - maar staat ook netjes en je loopt geen risico?

  • workzone
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 13:24
Verwacht dat het meer om gewicht gaat dan temperatuur.

Bij SOK / Jakiper hadden ze een limiet van 3 daarna moet je een rack gebruiken.

MP II 5000 | 25kWh LFP | Solar 5.4kWp Oost / 1.2kWp Zuid / 1.7kWp West / 0.6kWp Noord | L/L & L/W WP | Tubbergen


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
Q schreef op maandag 22 september 2025 @ 22:25:
@vanWalsum het is om beide redenen die je zelf noemt:

1. Gewicht
2. Warmte afvoer

Het is meer aan jou om te bepalen / in te schatten met welk risico je comfortabel bent. Als je nooit hoge C-rates haalt dan is warmte zelden een issue.

Of de onderste kast iets van 190 kilo kan dragen (enzovoorts) misschien dat anderen daar iets van vinden of dat je het zelf in kan schatten.

Hoe erg is het om zo'n rack te kopen - extra geld - maar staat ook netjes en je loopt geen risico?
Dit dus @vanWalsum, de kosten voor een rack is nu wel te overzien gezien de hoeveelheid batterijen die je hebt aangeschaft ;).

Zou het gewoon netjes in een rack plaatsen, veilig en staat veel netter :+.

Op Marktplaats kan je overigens voor een "prikkie" een 24HE (of zelfs 42HE full size) server kast op wielen scoren, mocht je voor budget willen gaan. Zie ze met regelmaat voorbij komen.

6200 Wp | eGolf 32kWh | ESS Victron 18kWh


  • mathiasc
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 29-10 20:32
Ik wens graag een 3 fase victron systeem en had graag 3x de multi RS 6000 solar gekocht ism 2x 16KWh DIY batterijen met MB31 cellen, Echter vind ik 3x 2k in aankoop een beetje veel, alsook om 3 apparaten te hangen qua ruimte en bekabeling.

Deye heeft bijvoorbeeld een 3fase 15KW hybride omvormer voor 2500€, wat toch een aardige duit scheelt tov 6000€.. Ik had, gezien ik fan ben van het "ecosysteem" van victron en al een victron laadpaal heb, graag victron omvormers genomen en ik zit al enkele maanden te wachten op de multi RS19 in de hoop dat deze 3 fasig is en qua prijs beter meevalt dan de 3x multi RS 6000. Men spreekt er nu al maanden over, ook in de YT filmpjes van Harold is hij al voorgekomen dacht ik, maar qua release kan ik er niks over vinden.

Als hij nog dit jaar uitkomt zou ik erop wachten, anders zal het toch een deye worden omdat ik ook niet wil blijven wachten, doch zou ik het spijtig vinden.

ik zou ook kunnen beginnen met 1x multi rs 6000 te kopen, maar dat mag in belgie niet, enkel in een 3 fase opstelling mogen ze geplaatst worden. Dus als ik deze dan terug zou willen verkopen eens de RS19 uit zou zijn krijg ik deze (in belgië) quasi niet kwijt.

kortom, zijn er mensen die al iets meer weten over het product en of eht de moeite is om te wachten?

  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
Krijg steeds meer een hekel aan mijn 3f meterkast... met 1f 35A zou het allemaal een stuk makkelijker werken

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
mathiasc schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:00:
Ik wens graag een 3 fase victron systeem en had graag 3x de multi RS 6000 solar gekocht ism 2x 16KWh DIY batterijen met MB31 cellen, Echter vind ik 3x 2k in aankoop een beetje veel, alsook om 3 apparaten te hangen qua ruimte en bekabeling.

Deye heeft bijvoorbeeld een 3fase 15KW hybride omvormer voor 2500€, wat toch een aardige duit scheelt tov 6000€.. Ik had, gezien ik fan ben van het "ecosysteem" van victron en al een victron laadpaal heb, graag victron omvormers genomen en ik zit al enkele maanden te wachten op de multi RS19 in de hoop dat deze 3 fasig is en qua prijs beter meevalt dan de 3x multi RS 6000. Men spreekt er nu al maanden over, ook in de YT filmpjes van Harold is hij al voorgekomen dacht ik, maar qua release kan ik er niks over vinden.

Als hij nog dit jaar uitkomt zou ik erop wachten, anders zal het toch een deye worden omdat ik ook niet wil blijven wachten, doch zou ik het spijtig vinden.

ik zou ook kunnen beginnen met 1x multi rs 6000 te kopen, maar dat mag in belgie niet, enkel in een 3 fase opstelling mogen ze geplaatst worden. Dus als ik deze dan terug zou willen verkopen eens de RS19 uit zou zijn krijg ik deze (in belgië) quasi niet kwijt.

kortom, zijn er mensen die al iets meer weten over het product en of eht de moeite is om te wachten?
Vergeet die HS 19 maar, zoals Harold in zijn YT clips al aangaf, die 400 volts accu zal veel duurder worden dan de 50 volt die je zelf in elkaar kan schroeven, Hoog Spanning bekabeling, HS connectors, HS zekeringen, HS DC-breakers/ schakelaars... alles moet aan veel hogere eisen voldoen, ook strengere eisen van toelating in de verschillende landen.

En waarom niet de huidige RS zo instellen dat deze niets terug levert?

(Bij mij komt er eerst één RS waarop alle PV panelen worden aangesloten, de RS zal het hele huis over 1 fase voeden (nu nog over 3 fasen).
Het maximaal opgenomen (piek) vermogen in mijn huis komt niet boven de 5700 Watt uit en dat is over slechts een kort moment, de RS kan voor korte momenten dit vermogen leveren)

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
BarryH schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 19:48:
Krijg steeds meer een hekel aan mijn 3f meterkast... met 1f 35A zou het allemaal een stuk makkelijker werken
Er is vast wel omvormer van 3 fase naar 1 fase 15 KVA :9

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
natural colour schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:15:
[...]


Er is vast wel omvormer van 3 fase naar 1 fase 15 KVA :9
Ja, met een stand-by verbruik van … watt

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • mathiasc
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 29-10 20:32
natural colour schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:11:
[...]


Vergeet die RS 19 maar, zoals Harold in zijn YT clips al aangaf, die 400 volts accu zal veel duurder worden dan de 50 volt die je zelf in elkaar kan schroeven, Hoog Spanning bekabeling, HS connectors, HS zekeringen, HS DC-breakers/ schakelaars... alles moet aan veel hogere eisen voldoen, ook strengere eisen van toelating in de verschillende landen.

En waarom niet de RS zo instellen dat deze niets terug levert?, het schijnt dat inmiddels -vanwege een software bug- dat nu wel kan.

(Bij mij komt er eerst één RS waarop alle PV panelen worden aangesloten, de RS zal het hele huis over 1 fase voeden (nu nog over 3 fasen).
Het maximaal opgenomen (piek) vermogen in mijn huis komt niet boven de 5700 Watt uit en dat is over slechts een kort moment, de RS kan voor korte momenten dit vermogen leveren)
ik dacht dat je een HS19 (hoogspanning) had die uitkwam en een RS19 (laagspanning), dus dat zou een 3-fase laagspanningaccu zijn.

in belgie mag je geen RS solar 6000 op een enkele fase installeren omdat max 5kva per fase verschil mag hebben, en er dus risico is op een groter verschil.

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 14:25

MrFish

Untitled

mathiasc schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 20:42:
[...]


ik dacht dat je een HS19 (hoogspanning) had die uitkwam en een RS19 (laagspanning), dus dat zou een 3-fase laagspanningaccu zijn.

in belgie mag je geen RS solar 6000 op een enkele fase installeren omdat max 5kva per fase verschil mag hebben, en er dus risico is op een groter verschil.
Zet dat maar uit je hoofd, want de RS19 wordt een enkelfase model.

Check mijn thuisbatterijsimulator


  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Nu online
MrFish schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:01:
[...]


Zet dat maar uit je hoofd, want de RS19 wordt een enkelfase model.
inderdaad, ik denk dat RS19 en HS19 best wel door elkaar gehaald worden.
@mathiasc v.w.b. de release date van de RS19, in de video van Victron vanwege hun 50 jarig jubileum word hun filosofie daarover gedeeld.
Namelijk, we releasen een product niet op een aangekondigde datum (met eventueel design stress met fouten als gevolg), maar wanneer hij volgens Victron goed genoeg is.
Dus niemand weet wanneer hij klaar is voor de verkoop, want daar hebben ze dus geen datum voor, om fouten door tijdsdruk te voorkomen.
video: https://www.youtube.com/watch?v=m6rY98n9ua8

Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.


  • mathiasc
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 29-10 20:32
pc_freak1 schreef op woensdag 24 september 2025 @ 09:02:
[...]

inderdaad, ik denk dat RS19 en HS19 best wel door elkaar gehaald worden.
@mathiasc v.w.b. de release date van de RS19, in de video van Victron vanwege hun 50 jarig jubileum word hun filosofie daarover gedeeld.
Namelijk, we releasen een product niet op een aangekondigde datum (met eventueel design stress met fouten als gevolg), maar wanneer hij volgens Victron goed genoeg is.
Dus niemand weet wanneer hij klaar is voor de verkoop, want daar hebben ze dus geen datum voor, om fouten door tijdsdruk te voorkomen.
video: https://www.youtube.com/watch?v=m6rY98n9ua8
ok, dankjewel, een HS zoek ik niet, de batterijen zijn namelijk een stuk duurder dan de laagspannings versies wat de TCO dan weer een stuk verlengd. Ik vrees dat het de deye zal worden, anders is het (voor mij) niet rendabel (met 3x enkelfase omvormer).

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 14:21

Q

Au Contraire Mon Capitan!

Reken met de Deye ook de hogere standby verliezen mee in je ‘terugverdientijd’

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Het zou mij niets verbazen dat er binnenkort een 'all-in-one' Victron thuisaccu concept komt op basis van de Multi RS, als tegenhanger van de Sessy.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 14:21

Q

Au Contraire Mon Capitan!

natural colour schreef op woensdag 24 september 2025 @ 16:52:
Het zou mij niets verbazen dat er binnenkort een 'all-in-one' Victron thuisaccu concept komt op basis van de Multi RS, als tegenhanger van de Sessy.
Ik ben benieuwd waarom jou dat niet zou verbazen? Dat zou mij - Victron kennende - enorm verbazen. Op een positieve manier, absoluut, maar ik heb nul geloof in onze droom van een compacte 3-fase omvormer van Victron.

Vergeet niet, die RS is ook al jaren op de markt en heeft nog steeds beperkingen die de 'oude' Multiplus lijn niet heeft. Notabene Harrold Halewijn was beta tester en heeft zijn huis meerdere keren donker gehad begin dit jaar door firmware bugs.

  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:00
Duidelijk is dat de RS-lijn de toekomst is, en de MP uiteindelijk gaat vervangen.
Ik had ook verwacht dat die transitie veel sneller zou verlopen. De rest is koffiedik....

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • Flesdop
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 15:55
Zelf heb ik sinds kort de interesse gewekt om een DIY pakket aan te schaffen met een 16kWh batterij i.c.m. 3 victron 48/5000 omvormers en deze in de garage te installeren. Op het dak liggen 10 panelen goed voor 4kWp.
Vorig jaar heb ik 3927kWh opgewekt met mijn panelen en maar 1051kWh direct verbruikt, dit zou ik graag wel wat anders willen zien als de saldering stopt. Verwarmen en koelen doen we met L/L dus elektrisch en hoop dan toch wel wat winst te kunnen behalen.

De insteek is dus vooral om meer eigen zonnestroom verbruik te realiseren maar in de winter gaat dat wat minder zijn omdat er dan ongeveer elke dag zon 30kWh nodig is. Ik twijfel daarom of ik niet beter een 2e batterij kan plaatsen om zo aan de 32kWh te komen en met een dynamisch contract meer goedkope kWh in te kopen en deze dan later te verbruiken. In de zomer kan er dan natuurlijk wat gehandeld worden met het overschot.

Ik heb diverse rekentools gebruikt om tot een besluit te komen maar vind het vrij lastig om deze correct in te vullen om tot een besluit te komen hoeveel kWh ik nu wil opslaan. De terugverdientijd speelt natuurlijk ook een rol en wil ik dan ook zo kort mogelijk houden alhoewel ik besef dat ik er misschien nooit aan uit kom.
Ik heb resultaten gezien van 6 jaar tot zelfs 21 jaar dus ik doe vast iets fout bij het invullen.

In de meterkast komt 3x25 binnen en naar de garage ligt al een 6mm2 kabel welke niet in gebruik is.
Het gaat om een set van zonnepanelensuper, welke me redelijk compleet lijkt.
Ik ben niet onbekend met elektrische installaties en kan van werk het juiste gereedschap lenen om bijvoorbeeld kabelschoenen te persen.

Dus eigenlijk een TLDR, begin ik klein of ga ik gelijk all-in met een grote batterij?

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Nu online
Flesdop schreef op donderdag 25 september 2025 @ 15:52:
Zelf heb ik sinds kort de interesse gewekt om een DIY pakket aan te schaffen met een 16kWh batterij i.c.m. 3 victron 48/5000 omvormers en deze in de garage te installeren. Op het dak liggen 10 panelen goed voor 4kWp.
Vorig jaar heb ik 3927kWh opgewekt met mijn panelen en maar 1051kWh direct verbruikt, dit zou ik graag wel wat anders willen zien als de saldering stopt. Verwarmen en koelen doen we met L/L dus elektrisch en hoop dan toch wel wat winst te kunnen behalen.

De insteek is dus vooral om meer eigen zonnestroom verbruik te realiseren maar in de winter gaat dat wat minder zijn omdat er dan ongeveer elke dag zon 30kWh nodig is. Ik twijfel daarom of ik niet beter een 2e batterij kan plaatsen om zo aan de 32kWh te komen en met een dynamisch contract meer goedkope kWh in te kopen en deze dan later te verbruiken. In de zomer kan er dan natuurlijk wat gehandeld worden met het overschot.

Ik heb diverse rekentools gebruikt om tot een besluit te komen maar vind het vrij lastig om deze correct in te vullen om tot een besluit te komen hoeveel kWh ik nu wil opslaan. De terugverdientijd speelt natuurlijk ook een rol en wil ik dan ook zo kort mogelijk houden alhoewel ik besef dat ik er misschien nooit aan uit kom.
Ik heb resultaten gezien van 6 jaar tot zelfs 21 jaar dus ik doe vast iets fout bij het invullen.

In de meterkast komt 3x25 binnen en naar de garage ligt al een 6mm2 kabel welke niet in gebruik is.
Het gaat om een set van zonnepanelensuper, welke me redelijk compleet lijkt.
Ik ben niet onbekend met elektrische installaties en kan van werk het juiste gereedschap lenen om bijvoorbeeld kabelschoenen te persen.

Dus eigenlijk een TLDR, begin ik klein of ga ik gelijk all-in met een grote batterij?
16 kWh opslag met 3x 5kVA aan omvormers is een beetje meh. Dan moet je ze echt heul ver terugregelen om een beetje acceptable laad/ontlaadstromen te halen.

Dus 1x batterij dan 1 fase doen. En anders 2x batterij. Dat past al een stuk beter.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • ger356
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12:06
Conrado schreef op woensdag 24 september 2025 @ 20:15:
Duidelijk is dat de RS-lijn de toekomst is, en de MP uiteindelijk gaat vervangen.
Ik had ook verwacht dat die transitie veel sneller zou verlopen. De rest is koffiedik....
Ik ben nog bezig met mijn systeem met driemaal Multiplus 5000, maar als ik opnieuw zou beginnen zou ik voor de RSen gaan. Ik heb het niet overwogen omdat de panelen op een goedwerkende (SMA) driefasen omvormer zitten en het me gedoe leek om die PV bekabeling door te trekken naar de plek van het ESS. Maar er zijn veel voordelen: lichter, stiller en natuurlijk efficienter. Maar ik zou het bijna al over hebben omdat ik dan van dat archaische VEconfigure Windows programma af kan. Nu zit ik met die oude Windows laptop (Apple-huis hier) in het accuhok, want ik heb nog steeds niet uitgevogeld hoe ik dat Remote configure aan de gang krijg.
Nou ja, het is ook een leerproject.

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-11 22:40
Flesdop schreef op donderdag 25 september 2025 @ 15:52:
Zelf heb ik sinds kort de interesse gewekt om een DIY pakket aan te schaffen met een 16kWh batterij i.c.m. 3 victron 48/5000 omvormers en deze in de garage te installeren. Op het dak liggen 10 panelen goed voor 4kWp.
Vorig jaar heb ik 3927kWh opgewekt met mijn panelen en maar 1051kWh direct verbruikt, dit zou ik graag wel wat anders willen zien als de saldering stopt. Verwarmen en koelen doen we met L/L dus elektrisch en hoop dan toch wel wat winst te kunnen behalen.

De insteek is dus vooral om meer eigen zonnestroom verbruik te realiseren maar in de winter gaat dat wat minder zijn omdat er dan ongeveer elke dag zon 30kWh nodig is. Ik twijfel daarom of ik niet beter een 2e batterij kan plaatsen om zo aan de 32kWh te komen en met een dynamisch contract meer goedkope kWh in te kopen en deze dan later te verbruiken. In de zomer kan er dan natuurlijk wat gehandeld worden met het overschot.

Ik heb diverse rekentools gebruikt om tot een besluit te komen maar vind het vrij lastig om deze correct in te vullen om tot een besluit te komen hoeveel kWh ik nu wil opslaan. De terugverdientijd speelt natuurlijk ook een rol en wil ik dan ook zo kort mogelijk houden alhoewel ik besef dat ik er misschien nooit aan uit kom.
Ik heb resultaten gezien van 6 jaar tot zelfs 21 jaar dus ik doe vast iets fout bij het invullen.

In de meterkast komt 3x25 binnen en naar de garage ligt al een 6mm2 kabel welke niet in gebruik is.
Het gaat om een set van zonnepanelensuper, welke me redelijk compleet lijkt.
Ik ben niet onbekend met elektrische installaties en kan van werk het juiste gereedschap lenen om bijvoorbeeld kabelschoenen te persen.

Dus eigenlijk een TLDR, begin ik klein of ga ik gelijk all-in met een grote batterij?
Je wilt de helft van je dagelijkse winterverbruik opslaan in je batterij. De andere helft kun je immers goedkoop afnemen van het grid. Je hoeft alleen de dure pieken te overbruggen.
En in de zomer wil je de waardeloze uren verschuiven naar de avondspits met hogere prijzen.

Een 3 fase setup heeft een 3x zo hoog standby verbruik. En is een overkill voor een kleine batterij van 16 kWh.

Je kunt de meterkast ombouwen zodanig dat alle kritische/gewenste apparatuur op fase 1 komt. (Bij mij het hele huis _/-\o_ )
En dan met 1 MP 48/5000/50-70 een systeem maken op fase 1. En met peak shaving kun je tot 40A gaan op fase 1.
De netmeter saldeert over alle fasen, dus maakt niet uit wat er op fase 2 en 3 gebeurt.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
ger356 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 17:34:
[...]

Ik ben nog bezig met mijn systeem met driemaal Multiplus 5000, maar als ik opnieuw zou beginnen zou ik voor de RSen gaan. Ik heb het niet overwogen omdat de panelen op een goedwerkende (SMA) driefasen omvormer zitten en het me gedoe leek om die PV bekabeling door te trekken naar de plek van het ESS. Maar er zijn veel voordelen: lichter, stiller en natuurlijk efficienter. Maar ik zou het bijna al over hebben omdat ik dan van dat archaische VEconfigure Windows programma af kan. Nu zit ik met die oude Windows laptop (Apple-huis hier) in het accuhok, want ik heb nog steeds niet uitgevogeld hoe ik dat Remote configure aan de gang krijg.
Nou ja, het is ook een leerproject.
De RS is enige jaren op de markt maar pas sinds dit jaar volledig 3 fase compatible,
Mijn wens is een zwaardere RS met mppt ingangen tot 800 volt.. zit er niet in :-( dus maar schipperen met de huidige RS (kan net)

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 02-11 22:54
Pim57 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 17:54:
[...]

Je wilt de helft van je dagelijkse winterverbruik opslaan in je batterij. De andere helft kun je immers goedkoop afnemen van het grid. Je hoeft alleen de dure pieken te overbruggen.
En in de zomer wil je de waardeloze uren verschuiven naar de avondspits met hogere prijzen.

Een 3 fase setup heeft een 3x zo hoog standby verbruik. En is een overkill voor een kleine batterij van 16 kWh.

Je kunt de meterkast ombouwen zodanig dat alle kritische/gewenste apparatuur op fase 1 komt. (Bij mij het hele huis _/-\o_ )
En dan met 1 MP 48/5000/50-70 een systeem maken op fase 1. En met peak shaving kun je tot 40A gaan op fase 1.
De netmeter saldeert over alle fasen, dus maakt niet uit wat er op fase 2 en 3 gebeurt.
Ik heb toevallig de zelfde setup in gedachte als flesdop. Mijn plan was wel om eerst met een 1-fase systeem en 16kWh batterij te beginnen. En eventueel later een tweede accu en 2 extra MPII-5000 of MPII-4k5 eraan toe te voegen. De voorbereidingen in de meterkast zijn gemaakt en de aanvoer- en retour-kabels liggen er ook al. Zie foto voor de toekomstige opstelling die is ga maken op een tweedehands winkelstelling! Om bij een 1-fase systeem NOM (nul op de meter) toe te passen heb je denk ik wel een 3-fase meter nodig. Correct?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D596EZ5iwL94VN3HmFbpKszZW1I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qb0fx6xXj8XLDxnVyex0B3Kl.jpg?f=fotoalbum_large

XC40 Recharge Essential MY24 en Renault Zoe R90


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
Plead schreef op donderdag 25 september 2025 @ 20:25:
[...]


Ik heb toevallig de zelfde setup in gedachte als flesdop. Mijn plan was wel om eerst met een 1-fase systeem en 16kWh batterij te beginnen. En eventueel later een tweede accu en 2 extra MPII-5000 of MPII-4k5 eraan toe te voegen. De voorbereidingen in de meterkast zijn gemaakt en de aanvoer- en retour-kabels liggen er ook al. Zie foto voor de toekomstige opstelling die is ga maken op een tweedehands winkelstelling! Om bij een 1-fase systeem NOM (nul op de meter) toe te passen heb je denk ik wel een 3-fase meter nodig. Correct?[Afbeelding]
Volgens mij worden de 3 fasen gesaldeerd, ook in de toekomst, dus als je genoeg productie hebt, en genoeg capaciteit zou je met 1 fase productie af kunnen. Je hebt wel een 3 fase (victron) meter nodig om de balans op te kunnen maken.

Wij draaien nu in de avond en nacht uren op de accu, kost ongeveer 10kwh per avond/nacht.
In mijn ogen zullen accu’s nog lang aantrekkelijk blijven voor eigen gebruik, alles wat je binnen 2-3 dagen goedkoop kan produceren of inkopen en dus kan bewaren is mooi meegenomen. Hoe meer gebruik en/of productie per dag hoe meer bijdrage een grotere accu oplevert. (Mijn 3 jaren plan is 96-160kwh afhankelijk van de kWh prijs voor accu’s)

  • vanWalsum
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 02-11 11:48
Ik twijfel om mijn huis aan te sluiten op de ac-out1 van mijn Multiplussen. Momenteel 2 stuks 48/5000va hangen die samenwerken (parallel). Hoofdzekering is 40a. Heb ook een 28 panelen liggen met micro's van Enphase. De PV opbrengst data gaat via 3 kWh meters van homewizard (WIFI) via Home Assistant naar de victron als PV. Mijn meterkast is de afgelopen 10 jaar een aantal keer uitgebreid en wil de boel vervangen door 1 fatsoenlijke nieuwe installatie.

Ik kan me zo bedenken dat ik 4 nieuwe kabels van minimaal 4mm2 naar de garage moet trekken. 2 van net na de hoofdschakelaar en aardlekautomaten (2x 20a) naar de ac-in van de multiplussen, en vervolgens weer 2 terug van de ac-out1 naar de meterkast voor alle groepen.

Heeft er iemand misschien een foto van een "open" groepenkast waar dit op een dergelijke manier is aangesloten? Dat zou goed werken voor mijn beeldvorming.

Doet de Multiplus ook nog iets met de Sinus vanuit de ac-out 1? Of is dit identiek aan het net. In de configuratie zou ik de hoofdschakelaar uit kunnen klikken, en alles blijft draaien, toch? Tevens vermoed ik dat als mijn enphase productie heeft en de accu vol zit, hij dit doorvoert het net op, en stel het net valt uit, de accu zit vol, hij dan met de frequentie gaat spelen om de panelen uit te zetten...?

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
vanWalsum schreef op donderdag 25 september 2025 @ 21:39:
Ik twijfel om mijn huis aan te sluiten op de ac-out1 van mijn Multiplussen. Momenteel 2 stuks 48/5000va hangen die samenwerken (parallel). Hoofdzekering is 40a. Heb ook een 28 panelen liggen met micro's van Enphase. De PV opbrengst data gaat via 3 kWh meters van homewizard (WIFI) via Home Assistant naar de victron als PV. Mijn meterkast is de afgelopen 10 jaar een aantal keer uitgebreid en wil de boel vervangen door 1 fatsoenlijke nieuwe installatie.

Ik kan me zo bedenken dat ik 4 nieuwe kabels van minimaal 4mm2 naar de garage moet trekken. 2 van net na de hoofdschakelaar en aardlekautomaten (2x 20a) naar de ac-in van de multiplussen, en vervolgens weer 2 terug van de ac-out1 naar de meterkast voor alle groepen.

Heeft er iemand misschien een foto van een "open" groepenkast waar dit op een dergelijke manier is aangesloten? Dat zou goed werken voor mijn beeldvorming.

Doet de Multiplus ook nog iets met de Sinus vanuit de ac-out 1? Of is dit identiek aan het net. In de configuratie zou ik de hoofdschakelaar uit kunnen klikken, en alles blijft draaien, toch? Tevens vermoed ik dat als mijn enphase productie heeft en de accu vol zit, hij dit doorvoert het net op, en stel het net valt uit, de accu zit vol, hij dan met de frequentie gaat spelen om de panelen uit te zetten...?
ik moet morgen aan de slag met mijn groepenkast. ik zal een foto voor je maken en in DM sturen. Ik heb een Hager schakelkast waarbij ik de Victron's in bypass kan zetten mocht er iets niet werken.
Als je kan, probeer dan richting 3 fase 6mm2 te gaan voor de aansluiting van het net naar je MP2s. Het scheelt zomaar een 0.5% over je piek belasting voor de komende 30 jaar of zo? Ik heb dit gedaan met ymvk, maar zou nu altijd voor neopreen gaan, dat is wat flexibeler, en de euro's wegen niet op tegen het tijdsverschil.
Er zijn hier mensen die zweren bij 10mm2, en dat wil ik morgen ook proberen maar ik weet niet of het gaat lukken.
In ieder geval veel plezier en succes met dit leuke ontwerp klusje!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-11 22:40
vanWalsum schreef op donderdag 25 september 2025 @ 21:39:

Heeft er iemand misschien een foto van een "open" groepenkast waar dit op een dergelijke manier is aangesloten? Dat zou goed werken voor mijn beeldvorming.
Hier een groepenkast met bijna de hele woning op 1 fase achter de Victron. Met de SFT240 bypass schakelaar kan de Victron omzeild worden en zit het hele huis weer direct op het net. Bovenste rij is 8x alamat B16 30mA.
Omdat er 40A kan lopen moet je wel 6 mm² gebruiken.

Alleen het fornuis is 3 fase en zit geheel buiten de Victron om. Netaansluiting is 3x25.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T5MtyaDzQnjIALMMnkpHubWUIX8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4OM33GJLDKwfeAK5Pu4gHIho.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door Pim57 op 25-09-2025 23:35 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:00
Beer070 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 22:39:
Ik heb dit gedaan met ymvk, maar zou nu altijd voor neopreen gaan, dat is wat flexibeler, en de euro's wegen niet op tegen het tijdsverschil.
Er zijn hier mensen die zweren bij 10mm2
Hoe leg je dat in de grond, in 50mm pijp of zo?

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Beer070 schreef op donderdag 25 september 2025 @ 22:39:
[...]

ik moet morgen aan de slag met mijn groepenkast. ik zal een foto voor je maken en in DM sturen.
Ik zou me ook aanbevolen houden voor die foto's. Ik ben ook e.e.a. aan het uitdenken voor de batterij hier, maar ik vind eigenlijk nooit duidelijke filmpjes of foto's over hoe zoiets dan wordt aangesloten. Er zit nooit een shot van de meterkast bij, of een gedetailleerde zoom op de batterij setup zodat al die aansluitingen duidelijk worden.

Ik wil hier 2x 5g6 voorzien. Die hebben we liggen. Een 5g10 zou ik specifiek moeten kopen en ik geloof dat we daar met een 3x25A aansluiting eigenlijk nooit de benefit van ervaren?

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
Conrado schreef op donderdag 25 september 2025 @ 23:21:
[...]

Hoe leg je dat in de grond, in 50mm pijp of zo?
Ik heb voor de grond deze flexibele buis gevonden:
https://pvcvoordeel.nl/mantelbuis-rood/
33 euro voor 25m is in de meeste gevallen goedkoper dan specifieke grondkabel kopen (die ik nooit in 3 fase zie)
5x4mm ymkv past net aan in 19mm buis. Maar viel mij heel zwaar om netjes te krijgen. Met neopreen heb ik dat nog niet geprobeerd, volgens mij is die een stuk dikker en stroever.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
Tanuki schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 06:44:
[...]

Ik zou me ook aanbevolen houden voor die foto's. Ik ben ook e.e.a. aan het uitdenken voor de batterij hier, maar ik vind eigenlijk nooit duidelijke filmpjes of foto's over hoe zoiets dan wordt aangesloten. Er zit nooit een shot van de meterkast bij, of een gedetailleerde zoom op de batterij setup zodat al die aansluitingen duidelijk worden.

Ik wil hier 2x 5g6 voorzien. Die hebben we liggen. Een 5g10 zou ik specifiek moeten kopen en ik geloof dat we daar met een 3x25A aansluiting eigenlijk nooit de benefit van ervaren?
Je kan het verschil in verlies berekenen op bijvoorbeeld deze site.
https://www.eclecticsite.be/calc/voltagedrop.htm
Ik ga er vanuit dat deze min of meer klopt.
Het percentage voltage drop is ook gelijk aan het percentage stroom verlies. Dan is het een afweging hoeveel verlies het jou waard is ten opzichte van een dikkere of dunnere kabel. In mijn geval is de upgrade van 6mm naar 10mm een verschil van 0.2%. Met de moeite en kosten van 5x10mm die het kost vond ik dat het niet waard. Het verschil tussen 4mm en 6mm was het me zeker wel waard

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 16:01

Japie.G

Colour Classic

Conrado schreef op donderdag 25 september 2025 @ 23:21:
[...]

Hoe leg je dat in de grond, in 50mm pijp of zo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zioNRt5XNCMUwsXh5WPuwJFMVlI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5c3E4GnGY5HmtsFoewjeIz2a.jpg?f=fotoalbum_large

2x 3f 10mm2 ymvk as naar schuurtje, afgedekt met een anti schop steek plastic spul.

Wat een k-klus was dat toen. Mijn god. Mijn broek zakt er van af zoals je ziet🤣 Ik raad iedereen ook neopreen aan nu🤪💪🏼

[ Voor 16% gewijzigd door Japie.G op 26-09-2025 08:40 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
Japie.G schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 08:37:
[...]


[Afbeelding]

2x 3f 10mm2 ymvk as naar schuurtje, afgedekt met een anti schop steek plastic spul.

Wat een k-klus was dat toen. Mijn god. Mijn broek zakt er van af zoals je ziet🤣 Ik raad iedereen ook neopreen aan nu🤪💪🏼
Complementen voor het mooie werk!
Ik moet er komende weken ook aan, maar dan voor warmtepomp.

  • NjitsSs
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 02-11 21:34
Ik show ook graag even de Victron setup die ik hier thuis gebouwd heb. Gepowered door 4 5kWh Pylontech batterijen kan ik in het (jammer genoeg veel voorkomende) geval van netstoring volledig verder werken.
  • 3 MultiPlus II omvormers van 5kW
  • SmartSolar MPPT RS 450 | 200
  • 4x Pylontech US-5000 1C
  • Cerbo GX
  • 2x Lynx distributor met fuses
Deze setup zit direct na m'n algemene aardlekschakelaar, maar dmv een Hager omschakelaar kan ik in geval van storing de hele Victron setup er tussen uit halen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DoOACbqxOsx7roaCzIpAw2RcX7M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3f5bcM81baCr5lyOWW5Se5bm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rNFMQRiXL_-rUCJ2ZLZ0LiR9WPA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q0ObWzfoyZaw8Vg9VjwUcEjg.jpg?f=fotoalbum_tile
Volgende op de planning is wat knutselen met Home Assistant en EMHASS/EVCC om zware verbruikers (Warmtepomp, laadpaal) te optimaliseren. Beide zitten op Modbus dus kunnen volledig bestuurd worden.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12:29
NjitsSs schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 11:13:
Ik show ook graag even de Victron setup die ik hier thuis gebouwd heb. Gepowered door 4 5kWh Pylontech batterijen kan ik in het (jammer genoeg veel voorkomende) geval van netstoring volledig verder werken.
Ziet er strak uit. Hoe warm wordt de lucht bovenin je Multi's en hoe warm worden je accu kabels?

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12:29
vanWalsum schreef op donderdag 25 september 2025 @ 21:39:
Heeft er iemand misschien een foto van een "open" groepenkast waar dit op een dergelijke manier is aangesloten? Dat zou goed werken voor mijn beeldvorming.
Als je een beetje terug leest dan vind je genoeg afbeeldingen van open groepenkasten. Al je andere vragen zullen ook beantwoord worden als je de tijd neemt om wat verder terug te lezen. Lees de handleiding van de Multiplus en je weet hoe de AC-OUT werkt bij on-grid en off-grid. Er is een Enphase document voor de koppeling met Victron. Als je deze gelezen hebt weet je hoe Victron samen werkt met je Enphase installatie. Heb je hier geen tijd/prioriteit/zin in? Kies dan niet voor een Victron installatie.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:53
NjitsSs schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 11:13:

Deze setup zit direct na m'n algemene aardlekschakelaar, maar dmv een Hager omschakelaar kan ik in geval van storing de hele Victron setup er tussen uit halen.
Die Hager moet je vervangen door een Sontheimer. Bij de Hager heb je kans op een zwevende nul omdat hij de nul niet voorschakelt/ na laat lopen. Hierdoor kan er 400V op je apparatuur komen te staan.

Voor de rest: Mooie installatie.

Hier komt volgende week de nieuwe meterkast. Dan kunnen we ook verder met het zonnestroom project. Op dit moment 1 MP2, 1 MPPT (450/100) en 1 Seplos 16 kWh. Daar komen dan nog 2 MP2's bij, 1 MPPT 450/100 voor de schutting en NW en 4 Seplossen. Voorts hangen er nog 3 x Enecsys 480 en 1 x Hoymiles 1500.

[ Voor 25% gewijzigd door SkiFan op 26-09-2025 12:17 ]

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12:29
SkiFan schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 12:14:
[...]
Die Hager moet je vervangen door een Sontheimer. Bij de Hager heb je kans op een zwevende nul omdat hij de nul niet voorschakelt/ na laat lopen. Hierdoor kan er 400V op je apparatuur komen te staan.
En wanneer kan deze zwevende nul ontstaan en wanneer ontstaat dit niet en kan je de SFT440 prima gebruiken? Deze discussie is heel vaak gevoerd hier toch? Niets mis met de SFT440 zolang je maar weet wat je doet!

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:53
Je moet als je dit wilt voorkomen onbelast schakelen. Ik geef je op een bordje dat je dit geheid een keer vergeet. Maar hey, het is niet mijn apparatuur. Met een schakelaar van een paar tientjes meer voorkom je dit.

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


  • NjitsSs
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 02-11 21:34
sandergar schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 11:55:
[...]

Ziet er strak uit. Hoe warm wordt de lucht bovenin je Multi's en hoe warm worden je accu kabels?
Jammer genoeg zitten er geen temperatuursensoren in de Multiplussen. Bij toenemend verbruik hoor je ze goed blazen, maar de lucht voelt nog steeds koeler aan dan wat er uit m'n laptop komt. ;)
De kabels van de Lynx naar de batterijen zijn dubbel 25mm^2, die voelen niet speciaal warm. De Multiplussen zitten telkens op enkele 35mm^2 aangesloten, de MPPT op dubbele 35mm^2.
Als het nog eens een goeie zonnige dag wordt neem ik de thermische camera van op't werk wel eens mee.

Goed punt van de Hager, compleet niet bij stil gestaan. Hij zit er ook alleen maar in voor moesten de Multiplussen ooit de geest geven. Note to self: Eerst de uitgaande automaat afzetten voor het schakelen.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12:29
NjitsSs schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 12:37:
[...]
Jammer genoeg zitten er geen temperatuursensoren in de Multiplussen.
In de doos van de MP's wel :)

Zelf ervoor gekozen om de adviezen van Victron op te volgen met benodigde afstanden rondom de MP's. De uitgaande lucht (bovenzijde) is bij mijn installatie zo'n 10C hoger dan aan de onderkant.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:53
@NjitsSs Ook bij updates gaan je MP'en offline en wil je dus eerst even naar het gewone net schakelen. Sticker erop!

Hier heb ik gisteren de internet spulletjes en de thuis-server op een dikke UPS (APC 5000VA) gezet om de verbouwing van de meterkast te overleven. Vrieskast ga ik denk ik maar even op de noodstroom van de Multiplus hangen, met 16 kWh moet je wel ruim een dag doorkomen. Heb ik nog een kleine 1500VA UPS, kunnen we die voor de led-verlichting in de kelder gebruiken voor als we de meterkast vervangen. Volgens mij heb ik alles dan wel afgedekt.

Er komt een Eaton kast te hangen. Keuze van de elektricien. Naja, als alles er maar inpast. We hebben nu een Hager hangen van 30 cm breed. Dat wordt dadelijk iets van 1 meter. 2 Meterposities, zodat we altijd nog een extra meter voor bv de toekomstige warmtepomp of de reeds aanwezige laadpaal kunnen laten plaatsen. Beter mee verlegen dan om verlegen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wpsYWGtvliHESV3l8HFMwAx7CMI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QuSVKenF6IqNCJLKaklooXtP.jpg?f=fotoalbum_large

Edit: Deze kast komt te hangen.

[ Voor 17% gewijzigd door SkiFan op 26-09-2025 22:04 ]

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 15:48
Ik merk dat de voltages van de JK-BMS geregeld gecontroleerd en gecalibreerd moeten worden. Hierdoor moet ik toch opzoek naar een multimeter die dit goed kan.
Ik heb nu de UNI-T UT161E op het oog. Zijn er ervaringen met deze multimeter of heeft iemand informatie waarom ik deze juist wel of niet moet hebben.

  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 14:33

RvV

Niet specifiek die Uni-T, maar een Owon XDM1041 heb ik hier. Kijk anders eens wat youtube reviews waar ze er wat zuivere spanningsbronnen op zetten. Overigens heb ik ze daarmee wel goed kunnen krijgen. Een groter probleem vond ik de stroom. Die kun je niet goed krijgen omdat hij niet linear lijkt te lopen naar boven. Waar je hem ook goed zet, ergens anders krijg je dan weer opnieuw een afwijking.

Y'24


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
blaaspijp schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 15:22:
Ik merk dat de voltages van de JK-BMS geregeld gecontroleerd en gecalibreerd moeten worden. Hierdoor moet ik toch opzoek naar een multimeter die dit goed kan.
Ik heb nu de UNI-T UT161E op het oog. Zijn er ervaringen met deze multimeter of heeft iemand informatie waarom ik deze juist wel of niet moet hebben.
ik heb ook een UNI-T, wel een ander type. ik heb zelf nog nooit de calibratie gedaan, om eerlijk te zijn ook nog niet bekend met wat ik dan zou moeten doen. Waar zou ik op moeten letten bij een calibratie? (Overigens heb ik net mijn YIX met JK-BMS op een hogere plek in de kelder gemonteerd. ik hoop oprecht dat ie daar even kan blijven staan want die 120kg optillen was zelfs met z'n vieren geen pretje.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
blaaspijp schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 15:22:
Ik heb nu de UNI-T UT161E op het oog. Zijn er ervaringen met deze multimeter of heeft iemand informatie waarom ik deze juist wel of niet moet hebben.
Ik heb sinds een paar maanden de UNI-T UT161D, via Amazon erg strak geprijsd. Best wat gesnuffeld alvorens die aan te schaffen en tot nu toe nog erg tevreden mee.

Enige wat ik wat irritant vond is dat ik er nog los een paar krokodillenklemmetjes bij moest zoeken; ding wordt duidelijk wat minder gekocht voor elektronica-werk. Maar ik wil er geen twee ;).

Met de E krijg je tegen meerprijs wat extra, als ik me niet vergis, en lever je ook elders wat in. Sowieso even vergelijken wat je zoekt dus.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
SkiFan schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:51:
@NjitsSs Ook bij updates gaan je MP'en offline en wil je dus eerst even naar het gewone net schakelen.
Wanneer update je deze dingen eigenlijk? Sowieso doen ze dat niet automagisch, op eigen initiatief, hoop ik?

Is dat bijv. iets om 2x per jaar naar te kijken en dan gelijk de aardleks te testen, als de stroom er toch af gaat? Of zit je dan met beveiligingszaken, om het een internet gekoppeld apparaat is?

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 15:48
Ik ben benieuwd of de 161d bij 60v ook 2 cijfers achter de komma meet. Kan jij dat misschien voor mij controleren want dit kan ik niet terug vinden op internet.

Wat te doen bij de calibratie, alle accus loskoppelen, voltage meten en met de app de accu weer op het juiste voltage instellen.
Zat er bij mij 0,2 volt naast, na 1 maand.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
blaaspijp schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 17:07:
Ik ben benieuwd of de 161d bij 60v ook 2 cijfers achter de komma meet. Kan jij dat misschien voor mij controleren want dit kan ik niet terug vinden op internet.

Wat te doen bij de calibratie, alle accus loskoppelen, voltage meten en met de app de accu weer op het juiste voltage instellen.
Zat er bij mij 0,2 volt naast, na 1 maand.
Als ik het goed begrijp zat de BMS meting er na 1 maand 0,2 volt naast ten opzichte van jouw multimeter?
lijkt me lastig om te meten. Mijn UT181 meter ziet 3 cijfers achter de komma, maar ik geloof er niet meer dan 1 :) op een losse rol draad meet ie ook 0,003 volt DC.
Bij accu's spelen er allerlei effecten met warmte, druk en de balancer hardware/software waarvan ik me kan voorstellen dat het op ieder willekeurig moment best veel impact heeft op de meting.
Bij mij ziet het er nu zo uit. lijkt me redelijk gebalanceerd, tenzij die waarden natuurlijk niet kloppen...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kobcLbYzeVxCqGxc_IzkgBYbtNY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vScgMY94GJug5tsD2ICtC7Gb.png?f=fotoalbum_large

  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:53
Gwaihir schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 17:02:
[...]

Wanneer update je deze dingen eigenlijk? Sowieso doen ze dat niet automagisch, op eigen initiatief, hoop ik?

Is dat bijv. iets om 2x per jaar naar te kijken en dan gelijk de aardleks te testen, als de stroom er toch af gaat? Of zit je dan met beveiligingszaken, om het een internet gekoppeld apparaat is?
Gewoon de site van Victron in de gaten houden. Die dingen zijn ook al zo oud, die updates voegen volgens mij relatief weinig toe.

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 02-11 20:49

HermanGast

Exige GT3

Rimco schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 00:03:
@Hermarcel Het is nog een 32 bit architectuur. Ik liep er dus al tegenaan dat ik bepaalde software niet kan installeren op de Cerbo.

Om dan maar meteen @HermanGast nog eens te vragen of de Ekrano nu echt 64 bit is.


[...]
Ekrano is ARMv7 CPU in little-endian mode. That’s a 32-bit ARM architecture,
• Quad-core:
• Compatible with standard ARMv7 Linux binaries.
Een low-power embedded CPU

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 14:52

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@HermanGast Dat klinkt meer als een AI verhaal dan een check op het apparaat zelf?

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 02-11 20:49

HermanGast

Exige GT3

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9VN5JYBGoJKAB5Ke1RX6fOb4-ls=/x800/filters:strip_exif()/f/image/igMJNasDqzWDOxyAJAShJ0Vl.png?f=fotoalbum_large

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • hhoekstra
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 15:57
Hoe erg is het om meer dan 3k aan zonnepaneel wattage aan de mppt tracker te hangen van de victron multi RS.

Voltage etc blijft binnen de perken (314v)
Ik wil 8x 430 (3440 watt) eraan hangen.

Ik snap dat ik verlies ga krijgen maar dat neem ik voorlief als het technisch wel veilig kan.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
hhoekstra schreef op zondag 28 september 2025 @ 18:18:
Hoe erg is het om meer dan 3k aan zonnepaneel wattage aan de mppt tracker te hangen van de victron multi RS.

Voltage etc blijft binnen de perken (314v)
Ik wil 8x 430 (3440 watt) eraan hangen.

Ik snap dat ik verlies ga krijgen maar dat neem ik voorlief als het technisch wel veilig kan.
Volgens mij staat daar iets over in de handleiding. Samengevat kan het meestal prima, maar zou je niet 2 strings van 1720 watt aansluiten? Dan is het zo geregeld.

  • hhoekstra
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 15:57
Beer070 schreef op zondag 28 september 2025 @ 20:48:
[...]

Volgens mij staat daar iets over in de handleiding. Samengevat kan het meestal prima, maar zou je niet 2 strings van 1720 watt aansluiten? Dan is het zo geregeld.
De andere string is al bezet :-)

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 02-11 22:40
Gwaihir schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 17:02:
[...]

Wanneer update je deze dingen eigenlijk? Sowieso doen ze dat niet automagisch, op eigen initiatief, hoop ik?

Is dat bijv. iets om 2x per jaar naar te kijken en dan gelijk de aardleks te testen, als de stroom er toch af gaat? Of zit je dan met beveiligingszaken, om het een internet gekoppeld apparaat is?
Victron adviseert om geen firmware updates op je MP uit te voeren als je systeem goed werkt.

Alleen update bij eerste installatie en/of als je problemen ondervindt in je systeem die met een nieuwe firmware opgelost zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Pim57 op 28-09-2025 21:17 ]

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 15:49
hhoekstra schreef op zondag 28 september 2025 @ 21:10:
[...]


De andere string is al bezet :-)
Je moet volgens mij wel een beetje uitkijken met 2 strings die flink boven de 3kva gaan. Maar als je ze bijvoorbeeld oost en west hebt gelegd is dat denk ik niet echt een probleem.

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
hhoekstra schreef op zondag 28 september 2025 @ 18:18:
Hoe erg is het om meer dan 3k aan zonnepaneel wattage aan de mppt tracker te hangen van de victron multi RS.

Voltage etc blijft binnen de perken (314v)
Ik wil 8x 430 (3440 watt) eraan hangen.

Ik snap dat ik verlies ga krijgen maar dat neem ik voorlief als het technisch wel veilig kan.
Meer Wp dan de omvormer kan omvormen is standaard bij PV; dat 'onderste uit de kan' komt zo zelden voor. Het voorbeeld in de handleiding gaat nog 'n stuk hoger. De specs aldaar m.b.t. 'voltage etc.' (zoals jij het noemde) zijn leidend voor wat kan.

  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:00
Weet iemand of je de Pylontech Pelio batterijen kunt combineren met Victron Multi RS? In de compatibiliteitlijst van Pylontech kom ik alleen de MPII tegen.

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • ger356
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12:06
De AC kant van mijn ESS (3 maal Multiplus/5000, alles op AC-out, incl 8 kWp PV via een driefasen omvormer) draait al een weekje en het wordt tijd de accu aan te sluiten. De bekabeling is klaar op de aarding na, dus ik dacht een 6 mm2 aarddraad te trekken van de aardrail naar de kast van de accu, maar voor de zekerheid kijk ik nog even in Wiring unlimited. Daar staat dat je ook de DC neg aan de aarde moet hangen. Dat snap ik nog wel, maar er staat ook:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9kLP4_yf9gsnC3wI0zJFBbdoUd8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3qrdhZCH8Ul5lXJTDDWyhYUv.jpg?f=fotoalbum_large

Moet de aarddraad echt een aardingsstroom moet kunnen doorvoeren gelijk aan de 150 A zekering in mijn. DC kabels? Of lees ik het verkeerd en is het begrip aardingsstroom iets anders dan de stroom door de DC kabel?

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@ger356
Als je multiplus(sen) en/of quatro's gebruikt, dan is er een galvanische scheiding tussen AC en DC. In dit geval hoef je alleen de aanraakbare metalen delen te aarden. DC aarden mág wel, zie hoofdstuk 7.6 derde bullet:
Tussen het DC-gedeelte en chassis: basis isolatie. Daarvoor is DC negatieve of positieve aarding toegestaan
Als je besluit te aarden, dan moet inderdaad de aarddraad in staat zijn om de volledige stroom te verwerken. Net als bij aarding van AC delen.

[ Voor 16% gewijzigd door Hermarcel op 29-09-2025 16:12 ]


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
hhoekstra schreef op zondag 28 september 2025 @ 18:18:
Hoe erg is het om meer dan 3k aan zonnepaneel wattage aan de mppt tracker te hangen van de victron multi RS.

Voltage etc blijft binnen de perken (314v)
Ik wil 8x 430 (3440 watt) eraan hangen.

Ik snap dat ik verlies ga krijgen maar dat neem ik voorlief als het technisch wel veilig kan.
Zolang de open spanning van de string niet boven de 450 volt uitkomt, volgens een Victron training video is de RS niet beveiligd tegen te hoge mppt spanning
https://vimeo.com/1017459505

[ Voor 3% gewijzigd door natural colour op 29-09-2025 16:32 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Nu online
ger356 schreef op maandag 29 september 2025 @ 14:26:
De AC kant van mijn ESS (3 maal Multiplus/5000, alles op AC-out, incl 8 kWp PV via een driefasen omvormer) draait al een weekje en het wordt tijd de accu aan te sluiten. De bekabeling is klaar op de aarding na, dus ik dacht een 6 mm2 aarddraad te trekken van de aardrail naar de kast van de accu, maar voor de zekerheid kijk ik nog even in Wiring unlimited. Daar staat dat je ook de DC neg aan de aarde moet hangen. Dat snap ik nog wel, maar er staat ook:

[Afbeelding]

Moet de aarddraad echt een aardingsstroom moet kunnen doorvoeren gelijk aan de 150 A zekering in mijn. DC kabels? Of lees ik het verkeerd en is het begrip aardingsstroom iets anders dan de stroom door de DC kabel?
Je moet alleen de behuizingen voorzien van een potentiaalvereffening. NIET een van de batterij terminals verbinden met aarde. Je wil juist een zwevende spanning.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:34

pvg

Als je een mppt aan je DC bus hebt, moet je je DC bus mogelijk wel aarden (als de mppt geen galvanische scheiding heeft)…

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@pvg
MPPT's hebben alleen DC. Geen galvanische scheiding nodig. De PV zijde kent vaak een hoge spanning, maar zowel de panelen als de kabels zijn dubbel geïsoleerd.

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:34

pvg

Hermarcel schreef op maandag 29 september 2025 @ 20:39:
@pvg
MPPT's hebben alleen DC. Geen galvanische scheiding nodig. De PV zijde kent vaak een hoge spanning, maar zowel de panelen als de kabels zijn dubbel geïsoleerd.
Is dat juist?

Zie handleiding: https://www.victronenergy...charger_manual-pdf-nl.pdf

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7YZohsgXavadVD6iZjzoaUsR7bY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/633Z4mb7cHckPEH9VSCN1ddY.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fZB_K8WOu3TRx5HlMBLoyRoTbwg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OzdtHY4jxIeqESEIxMfS3wOd.jpg?f=fotoalbum_large

Bij een fout aan de PV kant (bijv plus aan aarde), kan je DC bus dus onder spanning komen te staan.

Het nadeel van het aarden van de DC bus is natuurlijk dat het risico om kortsluiting te maken, groter is: als je in een geaard systeem een DC kabel tegen een behuizing laat vallen, heb je al snel kortsluiting. Liefst dus een galvanisch gescheiden mppt, dan kun je de DC bus laten zweven.

[ Voor 10% gewijzigd door pvg op 29-09-2025 21:44 ]


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Als je kijkt hoe de mppt geaard wordt (plaatje eronder), dan wordt de behuizing geaard, niet de DC-leidingen.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Het spanningsnivo op de DC-bus (dus niet de PV zijde van de mppt) is lager dan 120V DC en wordt als aanraakveilig beschouwd. Let op: Dit gaat over de spanning. Bij een sluiting kunnen er wel enorme stromen gaan lopen waardoor temperaturen kunnen oplopen en brand(wonden) niet uitgesloten zijn.

Extra info: https://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=2321

[ Voor 11% gewijzigd door Hermarcel op 29-09-2025 22:49 ]


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:34

pvg

De accu min-pool wordt ook geaard in het plaatje boven (niet alleen de behuizing van de mppt).

De min-pool van de accu zit aan de min-uitgang van de mppt. In de handleiding van de 150/70 … 250/70 staat in 8.10.3 dat de de min uitgang aan de min van PV hangt. Als je de min-pool van de accu niet zou aarden en de PV plus maakt sluiting naar aarde (neem even 200V PV aan), dan staat er -200V op de min-pool van de accu tov aarde. Hardstikke aanraakveilig (not!!).

Kortom: lees de handleiding van je mppt en volg deze.

[ Voor 5% gewijzigd door pvg op 29-09-2025 23:05 ]


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
De PV-leidingen inclusief de panelen zijn dubbel geïsoleerd. Net als bij 230V AC hoeft dubbel geïsoleerde apparatuur niet geaard te worden.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
pvg schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:03:
De accu min-pool wordt ook geaard in het plaatje boven (niet alleen de behuizing van de mppt).

De min-pool van de accu zit aan de min-uitgang van de mppt. In de handleiding van de 150/70 … 250/70 staat in 8.10.3 dat de de min uitgang aan de min van PV hangt. Als je de min-pool van de accu niet zou aarden en de PV plus maakt sluiting naar aarde (neem even 200V PV aan), dan staat er -200V op de min-pool van de accu tov aarde. Hardstikke aanraakveilig (not!!).

Kortom: lees de handleiding van je mppt en volg deze.
Welk plaatje?

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:34

pvg

Hermarcel schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:07:
De PV-leidingen inclusief de panelen zijn dubbel geïsoleerd. Net als bij 230V AC hoeft dubbel geïsoleerde apparatuur niet geaard te worden.
Die dubbele isolatie houdt op in de mppt waar PV min aan de accu min wordt geknoopt.

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:34

pvg

Plaatje waar ger356 naar verwijst.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
pvg schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:20:
[...]

Die dubbele isolatie houdt op in de mppt waar PV min aan de accu min wordt geknoopt.
ja, ik lees het.

Ik zie niet hoe de aarding van een galvanisch gescheiden DC-bus een retourpad voor een foutstroom kan zijn. Retour waar naartoe? Maar als het alleen een vereffeningsleiding is, waarom moet de leiding dan de afgezekerde stroom kunnen verdragen? En betekent dit dan ook dat reeds aanwezige aardleidingen/pennen ge-upgrade moeten worden naar deze dikte?

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:34

pvg

Hermarcel schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:25:
[...]

ja, ik lees het.

Ik zie niet hoe de aarding van een galvanisch gescheiden DC-bus een retourpad voor een foutstroom kan zijn. Retour waar naartoe? Maar als het alleen een vereffeningsleiding is, waarom moet de leiding dan de afgezekerde stroom kunnen verdragen? En betekent dit dan ook dat reeds aanwezige aardleidingen/pennen ge-upgrade moeten worden naar deze dikte?
Het aarden van de accu zou moeten voorkomen dat de DC bus op hoge spanning van de PV komt te staan (daarvoor zou 6mm2 voldoende moeten zijn). Maar vervolgens heb je idd het probleem dat je bij kortsluiting van de DC bus naar aarde je aarddraden oprookt… Geen idee hoe dit goed te doen. Overal bijv 70mm2 aarddraad aanhangen is niet te doen. Dus misschien beter om voor een galvanisch gescheiden mppt te kiezen (zoals multi rs)?

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Omdat de multi-rs geen ringkerntrafo heeft: Weet je zeker dat die galvanisch gescheiden is?

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12:35

icecreamfarmer

en het is

Mijn nieuwbouw wordt als het goed is volgende maand opgeleverd en ik ben nu allerlei voorbereidingen aan het plannen. Ik wil PV en een accusysteem op/in de berging gaan plaatsen die ca 35m verderop van de meterkast komt te staan. Ik wil een Victron systeem zodat ik flexibel ben met mijn accu's en geen DC/AC/DC verliezen heb met het opslaan van mijn zonnestroom.

Situatie is wat complexer. Ik heb 3 mantelpijpen van 75mm van de meterkast naar de achterkant van mijn woning lopen (ca 14m) dan heb ik een stuk tuin (ca 9m) gevolgd door parkeerplaatsen op VVE gebied (ca 15m) met daarachter mijn berging. Ik heb een 110mm met invoerstukken laten aanleggen onder VVE gebied.

Naast de stroom moet er ook water en data naar die berging en dat moet allemaal door dezelfde pijp en dat kan allemaal maar in 1x.

Nu zit ik ook met een ontwerp beslissing, laat ik alleen mijn berging in island modus draaien of het hele huis.
Zover ik zie heb ik het volgende sowieso nodig:
- 5x 6mm2 Stroomkabel om de stroom van en naar de berging te krijgen;
- Datakabel voor internet;
-Tyleenslang voor water;
- Datakabel voor het Victron systeem om met de P1 meter /spoelen te communiceren;

Vervolgens sluit ik de gehele berging aan op een multiplus 2 en kan de berging wanneer nodig in island mode draaien.

Klopt dit zo of mis ik dan nog iets en aan welke specs moeten de datakabels voldoen?

Wanneer ik de gehele woning in Island mode wil draaien moet ik dan een tweede kabel terug naar het huis aanleggen? En gaat dat geen problemen leveren met mijn warmtepompen etc die veel meer gaan vragen dan de 5000W die een multiplus kan leveren? (Kan ze natuurlijk alleen op wat verlichtings en een koelkast groep zetten.)

Overigens wordt het een bescheiden systeem met ik denk 10kWh opslag en iets van 8 bifiacial panelen van rond de 480WP. Dus geen fancy 3 fase systeem

[ Voor 6% gewijzigd door icecreamfarmer op 30-09-2025 10:09 ]

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:00
icecreamfarmer schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:57:
Wanneer ik de gehele woning in Island mode wil draaien moet ik dan een tweede kabel terug naar het huis aanleggen? En gaat dat geen problemen leveren met mijn warmtepompen etc die veel meer gana vragen dan de 5000W die een multiplus kan leveren?
Simpel gezegd, Ja. Als je de MPII met één kabel aansluit, kan de deze enkel werken als er ook netspanning aanwezig is. Voor eiland-voeding heb je ook AC Out nodig, dus twee kabels.
Wat is het elektrische vermogen van je WP? Enkelfase is max. 5750 watt, dus dat dekt een MPII wel af.

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12:35

icecreamfarmer

en het is

Conrado schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 10:14:
[...]

Simpel gezegd, Ja. Als je de MPII met één kabel aansluit, kan de deze enkel werken als er ook netspanning aanwezig is. Voor eiland-voeding heb je ook AC Out nodig, dus twee kabels.
Wat is het elektrische vermogen van je WP? Enkelfase is max. 5750 watt, dus dat dekt een MPII wel af.
Geen idee het is een grondpomp van Alpha innotec.
Maar wat mij betreft hoeft die niet in island mode te draaien het zou echter wel handig zijn wanneer de accu gebruikt wordt wanneer hij wel moet draaien in bijvoorbeeld de nacht.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12:29
icecreamfarmer schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:57:
Naast de stroom moet er ook water en data naar die berging en dat moet allemaal door dezelfde pijp en dat kan allemaal maar in 1x.
Ervaring leert : achteraf zeg je "had ik maar ...."
Als je toch bezig bent. Leg een extra UTP kabel (gewoon als reserve/voor de toekomst), eventueel een 2 aderige kabel (bijv om de MP's op afstand uit te schakelen), een 3 of 4 aderige kabel voor een rookmelder zodat je deze kan aansluiten op je rookmelders in huis etc
icecreamfarmer schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:57:
5x 6mm2 Stroomkabel om de stroom van en naar de berging te krijgen;
5x 6mm² of 5x 10mm² ? Ook al gebruik je hem niet direct, ga meteen voor 2 kabels. Kost nu ietsjes meer in aanschaf maar je hebt nu de kans om het goedkoop te realiseren. Je hebt straks mooie apparatuur en niemand heeft een glazen bol die ons verteld waar we heen gaan kwa energie voorziening, stabiliteit etc.

[ Voor 47% gewijzigd door sandergar op 30-09-2025 10:29 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Conrado
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 16:00
icecreamfarmer schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 10:19:
[...]


Geen idee het is een grondpomp van Alpha innotec.
Dat maakt op zich niet uit. Eiland mode is een aardige aanvulling. Als je toch bezig bent maakt een extra kabel en wat veiligheden ook niet uit.
Echter, het vermogen blijft natuurlijk gelijk. Weet je wel zeker dat je huis enkelfase aangesloten wordt? Ik maakte een rekenfout. Enkelfase is 35A en niet 25A. Dat betekent dat er max. 8000 Watt afgenomen kan worden en dat houdt de MPII niet bij.

[ Voor 23% gewijzigd door Conrado op 30-09-2025 10:33 ]

Mijn huis is slimmer dan ik...


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 14:52

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

Hermarcel schreef op maandag 29 september 2025 @ 23:25:
[...]

ja, ik lees het.

Ik zie niet hoe de aarding van een galvanisch gescheiden DC-bus een retourpad voor een foutstroom kan zijn. Retour waar naartoe? Maar als het alleen een vereffeningsleiding is, waarom moet de leiding dan de afgezekerde stroom kunnen verdragen? En betekent dit dan ook dat reeds aanwezige aardleidingen/pennen ge-upgrade moeten worden naar deze dikte?
pvg schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 06:14:
[...]

Het aarden van de accu zou moeten voorkomen dat de DC bus op hoge spanning van de PV komt te staan (daarvoor zou 6mm2 voldoende moeten zijn). Maar vervolgens heb je idd het probleem dat je bij kortsluiting van de DC bus naar aarde je aarddraden oprookt… Geen idee hoe dit goed te doen. Overal bijv 70mm2 aarddraad aanhangen is niet te doen. Dus misschien beter om voor een galvanisch gescheiden mppt te kiezen (zoals multi rs)?
Het aarden van de DC bus maakt het er niet veiliger op. Zonder die aarding kan je nu zonder problemen de DC bus aanraken, positief of negatief, van de accu of PV, want er is geen kring naar de aarde die je kunt sluiten. Alleen als je zowel positief als negatief tegelijk aanraakt wordt het bij PV spanningen wat minder fijn.

Stel je hangt de negatieve pool van de DC bus aan de aarde, dan krijg je te maken met verschillende scenarios:

1. Iemand pakt de positieve DC leiding vast: Deze zal nu via de aarde een stroom via die persoon creëren. Bij 48v wellicht nog niet zo spannend, maar wel als iemand dat doet bij de hogere spanning van de MPPT. Daar moet je dan een (soort) aardlek gaan gebruiken (want geen 6mA DC verklaring of ingebouwde detectie) om de gebruiker te beschermen. Andy had ook zoiets in zijn opstelling, een apparaat wat de stroom via de aarde in de gaten houdt.

2. De positieve geleider van de bus raakt beschadigd en tikt de geaarde behuizing van de MP aan. De accu wordt nu via de aarde kort gesloten. De stroom loopt dan vanaf de behuizing van de MP, naar het gedeelde aardpunt en vanaf daar naar de geaarde minpool. Daarom moet je al deze componenten waar je mogelijk met de DC bus in aanraking komt aarden met (bijvoorbeeld) 50mm2.

Zonder aarding heb je minimaal 2 stappen nodig om op dit punt uit te komen: Eerst moet de DC bus "per ongeluk" geaard worden en daarna heb je pas kans op 1 van bovenstaande scenarios. Een reguliere PV omvormer houdt dit in de gaten door te controleren dat de DC kabels een hoge weerstand naar de aarde hebben voordat deze inschakelt. Ik heb ooit zelfs per ongeluk een schroef van een geaard frame in de DC kabel gekregen en de omvormer had dit netjes gedetecteerd. Daarom is het wel belangrijk om je frames te aarden bij PV.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12:29
Conrado schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 10:31:
Dat betekent dat er max. 8000 Watt afgenomen kan worden en dat houdt de MPII niet bij.
Waarom niet? Victron MultiPlus-II 48/10000 = 10.000 VA / 8000W

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 12:29
icecreamfarmer schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 09:57:
...dan de 5000W die een multiplus kan leveren?
Als je de Victron MultiPlus-II 48/5000 op je lijstje hebt staan dan is dit geen 5000W versie! Victron MultiPlus-II 48/5000 is 5000VA / 4000W.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12:35

icecreamfarmer

en het is

sandergar schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 10:28:
[...]

Ervaring leert : achteraf zeg je "had ik maar ...."
Als je toch bezig bent. Leg een extra UTP kabel (gewoon als reserve/voor de toekomst), eventueel een 2 aderige kabel (bijv om de MP's op afstand uit te schakelen), een 3 of 4 aderige kabel voor een rookmelder zodat je deze kan aansluiten op je rookmelders in huis etc


[...]

5x 6mm² of 5x 10mm² ? Ook al gebruik je hem niet direct, ga meteen voor 2 kabels. Kost nu ietsjes meer in aanschaf maar je hebt nu de kans om het goedkoop te realiseren. Je hebt straks mooie apparatuur en niemand heeft een glazen bol die ons verteld waar we heen gaan kwa energie voorziening, stabiliteit etc.
Het gaat mij niet om de kosten maar meer of het allemaal wel gaat passen.
5x 10mm2 is enorm stug net zoals tyleenslang.

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 12:35

icecreamfarmer

en het is

sandergar schreef op dinsdag 30 september 2025 @ 10:51:
[...]

Als je de Victron MultiPlus-II 48/5000 op je lijstje hebt staan dan is dit geen 5000W versie! Victron MultiPlus-II 48/5000 is 5000VA / 4000W.
Dat is goed om te weten.
Voor mij betreft het nu alleen de kabels. Systeem wil pas volgend jaar aanleggen.

ik zie ik zie wat jij niet ziet

Pagina: 1 ... 32 ... 39 Laatste