Het grote Victron ontwerp topic

Pagina: 1 ... 30 ... 38 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • K!K
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 13:44

K!K

@sandergar Zijn jou Pylontech Pelio aansluit kabels al te leveren? Momenteel zie ik nog alleen maar de complete vloer of wand montage sets..


Bedankt die gereageerd hebben op mijn vorige vraag, met betrekking tot de 5000 of de 6K5. Ik ga toch overwegen om de 6K5 te plaatsen gezien ik dan in de toekomst meer en langer een hoog vermogen zou kunnen draaien. Ondanks dat de units niet stiller zijn of lichter zijn maar dit in mijn situatie niet zo veel uit maakt. Ook zie ik Geen reden om voor de RS versie te kiezen gezien ik mijn Solar allemaal heb lopen via SolarEdge en er nu geen meerwaarde is om dit daar vanaf te halen.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:16
K!K schreef op maandag 1 september 2025 @ 09:22:
@sandergar Zijn jou Pylontech Pelio aansluit kabels al te leveren? Momenteel zie ik nog alleen maar de complete vloer of wand montage sets..
Nope, helaas nog niet!

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Cranx schreef op zaterdag 30 augustus 2025 @ 16:09:
Ik ben voor een vriend een victron systeem aan het ontwerpen. Hij heeft het probleem dat in de zomer de netspanning te hoog is en zijn pv omvormers meerdere keren per dag uitschakelen. We kwamen met het idee om de pv omvormers op de AC-out te zetten en dat er een relay/contactor in de meterkast opent bij een netspanning boven de 250V bijvoorbeeld zodat het huis op noodstroom draait. Hierdoor kunnen de zonnepanelen gewoon door blijven produceren.

Op de cerbo zitten natuurlijk uitgangen die programmeerbaar zijn. Nu zijn we opzoek naar een relay of contactor die via de cerbo bedienbaar is. Iemand een idee?
De Victron installatie heeft toch zijn eigen grid-profiel? Dus bij te hoge gridspanning (>253V) zou de Victron installatie in eiland-modus moeten gaan want dan is ook een Victron-inverter verplicht om af te schakelen.

Let wel op de plek van meting: De Victron zit waarschijnlijk dichter bij de netaansluiting dan de PV omvormers. Afhankelijk van de kabeldiktes tussen Victron en PV-omvormers zal de spanning die door de PV-omvormers gemeten wordt, wat hoger zijn dan wat door de Victron installatie gemeten wordt.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
K!K schreef op maandag 1 september 2025 @ 09:22:
@sandergar Zijn jou Pylontech Pelio aansluit kabels al te leveren? Momenteel zie ik nog alleen maar de complete vloer of wand montage sets..


Bedankt die gereageerd hebben op mijn vorige vraag, met betrekking tot de 5000 of de 6K5. Ik ga toch overwegen om de 6K5 te plaatsen gezien ik dan in de toekomst meer en langer een hoog vermogen zou kunnen draaien. Ondanks dat de units niet stiller zijn of lichter zijn maar dit in mijn situatie niet zo veel uit maakt. Ook zie ik Geen reden om voor de RS versie te kiezen gezien ik mijn Solar allemaal heb lopen via SolarEdge en er nu geen meerwaarde is om dit daar vanaf te halen.
Is een 6k5 (6,5kW) niet dezelfde unit als de 8kVA? Alleen een ander typeplaatje?

  • K!K
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 13:44

K!K

Hermarcel schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:31:
[...]

Is een 6k5 (6,5kW) niet dezelfde unit als de 8kVA? Alleen een ander typeplaatje?
Dat zou goed kunnen. Ik ken de verschillen niet zo goed als dat ik de specs vergeleken heb.
Maar een 6k5 kost toch fors minder dan een 8000.
Hierdoor is deze mogelijk interessant. Al lees ik er hier nog weinig over.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Wat kost een 6k5 dan? Ik heb een paar maanden terug iets meer dan € 1200 betaald voor de 8kVA.

  • K!K
  • Registratie: April 2008
  • Laatst online: 13:44

K!K

Hermarcel schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:41:
Wat kost een 6k5 dan? Ik heb een paar maanden terug iets meer dan € 1200 betaald voor de 8kVA.
€920 ongeveer, dus dat maakt toch nog een verschil ;)

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Ja, da's de moeite inderdaad

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:11

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

Hermarcel schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:30:
[...]

De Victron installatie heeft toch zijn eigen grid-profiel? Dus bij te hoge gridspanning (>253V) zou de Victron installatie in eiland-modus moeten gaan want dan is ook een Victron-inverter verplicht om af te schakelen.
@Cranx Je kan zelfs de Multiplus met een redelijk eenvoudig commando in eiland-modus zetten, daar heb je geen losse contactor voor nodig.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Rimco schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:56:
[...]


@Cranx Je kan zelfs de Multiplus met een redelijk eenvoudig commando in eiland-modus zetten, daar heb je geen losse contactor voor nodig.
Maar ik denk dat hij zelfs dat niet hoeft te doen

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
Beer070 schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 19:34:
[...]

Precies, nu 9 aarddraden naar mijn kast.
Vraag is nog steeds of eindhulsen voor 2x 10mm2 passen in victron 🙏🏻
Beetje zonde om 6 meter draad te kopen als het niet past.
Eén aarddraad. Daarmee voorkom je de eventuele problemen met aardlussen.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
jvanderkroon schreef op maandag 1 september 2025 @ 08:30:
@Beer070 wordt die kabel niet te warm als je zowel in als out door 1 kabel hebt?

Wat kleuren betreft ik heb wel eens stiften gezien waar je de kabel doorheen trekt en dan kan je de mantel van een andere kleur voorzien. Alleen laat Google mij in de steek dus kan je niet van een link voorzien.
Als ik 10mm2 erin krijg zal het toch hopelijk meevallen met de hitte. Zelfs met 6mm2 is het denk ik beperkt.
Een rekensommetje: Totaal kan ik per omvormer 6kva doen, In het naarste geval 25 ampere via AC-in en 25 ampere via AC-out, welke dan door dezelfde mantel lopen, weliswaar slechts een meter of misschien anderhalf.
Voor de zekerheid met 50 ampere gerekend: een verlies van 0,12% (10mm2) of 0,21% (6mm2) dus ongeveer 0.1ampere op 230 volt = 23 watt. Heen en terug op 50 ampere = 46 watt verbruik (en warmte generatie) in een 5x6mm2 kabel van 1.5m. Lijkt me haalbaar.
Met 10mm2 en 25A is het 6.9W.

  • Cranx
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 26-10 08:05
Hermarcel schreef op maandag 1 september 2025 @ 15:30:
[...]

De Victron installatie heeft toch zijn eigen grid-profiel? Dus bij te hoge gridspanning (>253V) zou de Victron installatie in eiland-modus moeten gaan want dan is ook een Victron-inverter verplicht om af te schakelen.

Let wel op de plek van meting: De Victron zit waarschijnlijk dichter bij de netaansluiting dan de PV omvormers. Afhankelijk van de kabeldiktes tussen Victron en PV-omvormers zal de spanning die door de PV-omvormers gemeten wordt, wat hoger zijn dan wat door de Victron installatie gemeten wordt.
Dat klopt, alleen ik wil dat Victron eerder in eilandbedrijf gaat dan dat je pv omvormers afschakelen. Ook wil ik voorkomen dat de Victron omvormers gaan pendelen als de netspanning fluctueert. Bij hun schakelen de pv omvormers meerdere keren per dag uit en aan.

Dus bijvoorbeeld 247V is eilandbedrijf en komt de spanning weer onder de 247V voor minimaal 30 minuten dan weer aansluiten op het grid.

Ik heb al getest dat dit kan met het veranderen van de modus in VRM. Inverter only is AC-in relay open en eilandbedrijf. Overtollig pv opbrengst wordt dan alsnog geladen in de accu. Dan met een node-red flow de automatisering toepassen.

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@Cranx Kun je niet de gridprofielen van de PV inverters aanpassen? Dus niet die van de Victron installatie.

[ Voor 23% gewijzigd door Hermarcel op 01-09-2025 16:40 ]


  • Cranx
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 26-10 08:05
Hermarcel schreef op maandag 1 september 2025 @ 16:40:
@Cranx Kun je niet de gridprofielen van de PV inverters aanpassen? Dus niet die van de Victron installatie.
Ik heb geen idee of dat kan bij SolarEdge... Maar waarom iets willen aanpassen wat wettelijk verplicht is?

  • Hermarcel
  • Registratie: April 2003
  • Niet online
@Cranx Om jou extra werk en spullen te besparen? En die wettelijke verplichting wordt door de Victron(s) nageleefd.

  • Cranx
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 26-10 08:05
Hermarcel schreef op maandag 1 september 2025 @ 16:48:
@Cranx Om jou extra werk en spullen te besparen? En die wettelijke verplichting wordt door de Victron(s) nageleefd.
Daar heb je een punt. Als de grid code bij solaredge aan te passen is is dat de makkelijkste optie. Anders de optie die ik hiervoor uitlegde.

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 13:37

MrFish

Untitled

Cranx schreef op maandag 1 september 2025 @ 16:50:
[...]

Daar heb je een punt. Als de grid code bij solaredge aan te passen is is dat de makkelijkste optie. Anders de optie die ik hiervoor uitlegde.
Je kunt ook eens met de P(U) response spelen. Daarmee kun je feed-in limiteren als de grid-spanning stijgt, zie o.a. hier voor wat hints.

Check mijn thuisbatterijsimulator


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
MrFish schreef op maandag 1 september 2025 @ 19:04:
[...]


Je kunt ook eens met de P(U) response spelen. Daarmee kun je feed-in limiteren als de grid-spanning stijgt, zie o.a. hier voor wat hints.
Coole feature. Eens zoeken of ik die ook kan vinden op mijn multi rs solar

  • Cranx
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 26-10 08:05
MrFish schreef op maandag 1 september 2025 @ 19:04:
[...]


Je kunt ook eens met de P(U) response spelen. Daarmee kun je feed-in limiteren als de grid-spanning stijgt, zie o.a. hier voor wat hints.
Het probleem is niet dat het eigen opwerk zorgt voor een te hoge netspanning maar de te hoge netspanning komt uit de wijk. Heeft dan geen zin om eigen opwek te limiteren om de spanning naar beneden te krijgen.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Cranx schreef op maandag 1 september 2025 @ 20:29:
[...]


Het probleem is niet dat het eigen opwerk zorgt voor een te hoge netspanning maar de te hoge netspanning komt uit de wijk. Heeft dan geen zin om eigen opwek te limiteren om de spanning naar beneden te krijgen.
Zou best kunnen dat ik nu wat doms schrijf. Ik had begrepen dat ac-out en ac-in wat betreft voltage elkaar niet hoeven te volgen. Mijn veronderstelling van de PU instelling is dat dit zou moeten werken op ac-out, zeker in island mode, maar toch ook als ac-in is aangesloten.
Wellicht een incorrecte aanname.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 01-11 22:45
Ik ga een temperatuur sensor in mijn dc kabelgoot plaatsen. Wat zou een maximum temperatuur zijn waarop jullie het vermogen zouden terugschroeven.
4 paar kabels 50mm2
Kabelgoot 8x8 cm. (Schatting Ca 50% vul graad)
Max vermogen 80-90A per kabel.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
blaaspijp schreef op maandag 1 september 2025 @ 21:01:
Ik ga een temperatuur sensor in mijn dc kabelgoot plaatsen. Wat zou een maximum temperatuur zijn waarop jullie het vermogen zouden terugschroeven.
4 paar kabels 50mm2
Kabelgoot 8x8 cm. (Schatting Ca 50% vul graad)
Max vermogen 80-90A per kabel.
Ik zag toevallig vanochtend krimphulzen die beperkt zijn tot 60 graden. Dat lijkt me een redelijke temperatuur om een en ander terug te schroeven. Even vanuit het gevoel.
Ik heb een sensor op de heatsink van mijn solaredge gezet en aan GX aangesloten, waarschuwing op 40 graden gezet. Dat is met 9kw sustained piek nog niet gebeurd. Batterij haalt bij max 32 graden vanuit bms
Als je op je 50mm2 dan meer dan 60 graden draait is er misschien wel iets mis?

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:16
blaaspijp schreef op maandag 1 september 2025 @ 21:01:
Ik ga een temperatuur sensor in mijn dc kabelgoot plaatsen. Wat zou een maximum temperatuur zijn waarop jullie het vermogen zouden terugschroeven.
4 paar kabels 50mm2
Kabelgoot 8x8 cm. (Schatting Ca 50% vul graad)
Max vermogen 80-90A per kabel.
Hangt ervan af of je de lucht of de mantel gaat meten. Hangt er ook vanaf wat voor type isolatie de kabel heeft. Temp ergens tussen de 45C en de 80C afhankelijk dus van de hiervoor genoemde factoren.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Cranx
  • Registratie: Januari 2013
  • Laatst online: 26-10 08:05
Beer070 schreef op maandag 1 september 2025 @ 20:59:
[...]

Zou best kunnen dat ik nu wat doms schrijf. Ik had begrepen dat ac-out en ac-in wat betreft voltage elkaar niet hoeven te volgen. Mijn veronderstelling van de PU instelling is dat dit zou moeten werken op ac-out, zeker in island mode, maar toch ook als ac-in is aangesloten.
Wellicht een incorrecte aanname.
Als ik nu naar mijn systeem kijk is de spanning op beide gelijk. Lijkt me ook logisch omdat je vanuit het net een doorvoer heb naar je AC-out waarin je ook vermogen uit je accu kan halen.

Iemand met meer kennis die hier meer van weet?

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:11

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

@Cranx/@Beer070 Het is fysiek gekoppeld, het schema op de MP is daarin heel duidelijk. Enkel in eiland modus kan je zelf je spanning (en frequentie) regelen:

Afbeeldingslocatie: https://communityarchive.victronenergy.com/storage/attachments/58116-02-copy.png

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • ger356
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11:40
Hermarcel schreef op maandag 1 september 2025 @ 16:06:
[...]

Eén aarddraad. Daarmee voorkom je de eventuele problemen met aardlussen.
Daar had ik eerder aan moeten denken en twee-aderige neopreenkabel moeten bestellen. Zonde van al dat koper wat niet gebruikt wordt. 8)7
Nou zal die paar meter de aarde ook weer niet redden, maar toch.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Rimco schreef op maandag 1 september 2025 @ 23:11:
@Cranx/@Beer070 Het is fysiek gekoppeld, het schema op de MP is daarin heel duidelijk. Enkel in eiland modus kan je zelf je spanning (en frequentie) regelen:

[Afbeelding]
Top. Dat plaatje zocht ik en kon ik niet meer vinden.
Ik ga er vanuit dat het voor de Multi-RS solar ook zo is.

Zoals eerder al geschreven door velen: Als je richten de 250V gaat is het dan wellicht verstandig om naar island mode te gaan. Daarmee behoud je de oplever capaciteit van je AC PV, mits je accu’s nog niet vol zijn.
Ik heb zelf gekozen om een aantal panelen op de multi-rs solar te zetten, waardoor mijn gebruik opgevangen kan worden met deze mppt als het grid gaat opspelen. Mijn ervaring met SolarEdge is dat het een paar minuten duurt voordat die weer gaat produceren na een grid disconnect.

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:16
Aangeschaft zijn 9 Pylontech Pelio accu's van 5kWh per stuk. 3 torens van 3 accu's. Volgens de handleiding verbind je de accu's onderling door in een toren. Elke toren sluit je vervolgens aan met 1 kabel naar de busbar.

Het ontwerp van mijn installatie is echter om elke accu afzonderlijk te voorzien van een kabel naar de busbar. Voor elke toren is een installatie pakket aangeschaft. In dit pakket zit 1 kabel set. Totaal dus 3 kabel sets beschikbaar. Er zijn 6 losse kabel sets bij besteld. De losse kabel sets zijn echter nog niet leverbaar. 1 toren van 3 accu's is nu maar aangesloten. 2 torens met totaal 6 accu's staan nu werkeloos maar te staan.

Nu de vraag : net zo lang wachten tot de kabel sets ooit wel leverbaar worden of de accu's (tijdelijk) toch maar onderling verbinden en elke toren met 1 kabel aansluiten op de busbar op de aanwezige 150A zekering? Door de accu's te koppelen kan er niet op 100% geladen en ontladen worden, dit zal beperkt moeten worden. De volledige accu capaciteit komt tenminste dan wel beschikbaar om toe te passen.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 12:10

Q

Au Contraire Mon Capitan!

@sandergar Wat weerhoud jou ervan om gewoon de drie 'torens' aan te sluiten? Wat is de max current door een kabel van een 'toren'? Wat voor laadcapaciteit heb je en hoe erg is het om die wat terug te schroeven?

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:16
Q schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 13:41:
@sandergar Wat weerhoud jou ervan om gewoon de drie 'torens' aan te sluiten? Wat is de max current door een kabel van een 'toren'? Wat voor laadcapaciteit heb je en hoe erg is het om die wat terug te schroeven?
PELIO-1.2 m cable = 4AWG. Max 90A.
Laden gebeurt met 3x MP 5000/70.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 12:10

Q

Au Contraire Mon Capitan!

Dus je kunt met 3x70A laden en de drie torens is 3x90A dus prima toch?

Ontladen is ook geen punt want 4KW@48V is onder de 90A.

Als je conform Victron instructie de MP en torens om-en-om aansluit op de busbar zou alles ook in balans moeten blijven.

Of mis ik iets?

[ Voor 59% gewijzigd door Q op 02-09-2025 14:54 ]


  • warcow
  • Registratie: April 2005
  • Laatst online: 22-10 17:15
Ik werk momenteel aan een 24v lifepo4 batterij (230ah) voor in de camper en twijfel nog even wat ik erbij ga halen. Voor het dc laden op de dynamo heb ik de orion xs 1400, kan ik die volledig via bt configureren of is daar nog iets anders bij nodig?

Qua omvormer twijfel ik nog tussen een goedkope giandel 2000 watt, phoenix 24/2000 of multiplus. Het zwaarste wat er aan komt is een 1300 watt airfryer en ik wil de 230v standaard uitzetten zodat ik er geen idle verbruik van heb. In de toekomst komt er nog een zonnepaneel op het dak met een victron mppt eraan.

Qua laden op 230v van het net ga ik er niet vaak gebruik van maken maar dat zou dan mrt de multiplus al kunnen en anders een victron blue, van wat ik lees kunnen die in de praktijk ook wel lifepo4 accu’s laden.

Het voordeel van de giandel is dat die goedkoper en veel lichter/kleiner is en in de praktijk vast wel sterk genoeg voor zo nu en dan even een airfryer.

Wat denken jullie hiervan, wat zijn de beste opties in mijn situatie en moet ik nog ergens rekening mee houden?

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
warcow schreef op woensdag 3 september 2025 @ 12:31:
Ik werk momenteel aan een 24v lifepo4 batterij (230ah) voor in de camper en twijfel nog even wat ik erbij ga halen. Voor het dc laden op de dynamo heb ik de orion xs 1400, kan ik die volledig via bt configureren of is daar nog iets anders bij nodig?

Qua omvormer twijfel ik nog tussen een goedkope giandel 2000 watt, phoenix 24/2000 of multiplus. Het zwaarste wat er aan komt is een 1300 watt airfryer en ik wil de 230v standaard uitzetten zodat ik er geen idle verbruik van heb. In de toekomst komt er nog een zonnepaneel op het dak met een victron mppt eraan.

Qua laden op 230v van het net ga ik er niet vaak gebruik van maken maar dat zou dan mrt de multiplus al kunnen en anders een victron blue, van wat ik lees kunnen die in de praktijk ook wel lifepo4 accu’s laden.

Het voordeel van de giandel is dat die goedkoper en veel lichter/kleiner is en in de praktijk vast wel sterk genoeg voor zo nu en dan even een airfryer.

Wat denken jullie hiervan, wat zijn de beste opties in mijn situatie en moet ik nog ergens rekening mee houden?
Ik heb geen ervaring met camper kit, maar ik volg het met veel plezier. Mijn vrouw kijkt regelmatig naar campers en ik kijk dan naar de filmpjes hoe je de balanceer lift van voldoende power voorziet.

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 12:16
Weet er iemand hoe je er voor kan zorgen dat de shunt gebruikt wordt als SoC batterij indicatior en niet de Multiplus? Battery monitor staat bij mij op BMS, die had ik niet onmiddellijk willen veranderen om dat ik dacht dat er een link was met DVCC maar ik laat me graag corrigeren. Is dat de setting die het verandert?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBcFVc92oelO4MxSa705OghEP24=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bv2rdBGYMm0W72icpXlbpufQ.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door HyperBart op 05-09-2025 09:32 ]


  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 13:37

MrFish

Untitled

HyperBart schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 09:31:
Weet er iemand hoe je er voor kan zorgen dat de shunt gebruikt wordt als SoC batterij indicatior en niet de Multiplus? Battery monitor staat bij mij op BMS, die had ik niet onmiddellijk willen veranderen om dat ik dacht dat er een link was met DVCC maar ik laat me graag corrigeren. Is dat de setting die het verandert?

[Afbeelding]
Je kunt veilig de battery monitor op je shunt instellen. Je JK kun je dan als controlling BMS houden en als temperature sensor, in je DVCC settings. Zelf heb ik gewoon de bulk/float voltages en timers in mijn MultiPlus geconfigureerd en gebruik ik de BMS niet als controlling BMS; dat werkt eveneens uitstekend.

Check mijn thuisbatterijsimulator


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Na een jaar maar weer eens op de Homepage van Victron gekeken, ik zie geen verrassingen, nog steeds onoverzichtelijk, overal YouTube clips, oude blogpost.. ze verplichten je gewoon om je systeem via een dure Victron installateur te laten maken.

Ik zoek een eenvoudig en zeer betrouwbaar thuisaccu systeem waarop ik mijn 20 PV panelen (6900 Wpiek/ 7700 Watt all-time piek) direct kan aansluiten met als doel:
- zoveel als realistisch haalbaar is nul op de kwh meter.. NOM.
- zeer snelle UPS functie bij stroomuitval.
- Geen (App) aansturing die na lange stroom uitval niet meer werken, dan wel off-line worden gehaald, of worden gekoppeld aan dure abonnementen.

Is dit met Victron eenvoudig en simpel mogelijk? welke componenten zijn aan te raden?
In huis zijn alleen 1 fase apparaten; oa 2 maal een wp, de kookplaat is ook 1 fase (2 groepen) en is 7700 W
Ik zie ook de Multi rs Solar... maar heeft eigenlijk te weinig vermogen ; hoogste piek van de zonnepanelen was 7700 Watt..
Huidige omvormer is een oud model Fronius die ik nooit heb kunnen uitlezen (zit wel een display op)

Zijn de accu's van PylonTech nog de eerste keuze? ik zie bij Nkon goedkopere alternatieven..

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09:38
natural colour schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 11:30:
Na een jaar maar weer eens op de Homepage van Victron gekeken, ik zie geen verrassingen, nog steeds onoverzichtelijk, overal YouTube clips, oude blogpost.. ze verplichten je gewoon om je systeem via een dure Victron installateur te laten maken.

Ik zoek een eenvoudig en zeer betrouwbaar thuisaccu systeem waarop ik mijn 20 PV panelen (6900 Wpiek/ 7700 Watt all-time piek) direct kan aansluiten met als doel:
- zoveel als realistisch haalbaar is nul op de kwh meter.. NOM.
- zeer snelle UPS functie bij stroomuitval.
- Geen (App) aansturing die na lange stroom uitval niet meer werken, dan wel off-line worden gehaald, of worden gekoppeld aan dure abonnementen.

Is dit met Victron eenvoudig en simpel mogelijk? welke componenten zijn aan te raden?
In huis zijn alleen 1 fase apparaten; oa 2 maal een wp, de kookplaat is ook 1 fase (2 groepen) en is 7700 W
Ik zie ook de Multi rs Solar... maar heeft eigenlijk te weinig vermogen ; hoogste piek van de zonnepanelen was 7700 Watt..
Huidige omvormer is een oud model Fronius die ik nooit heb kunnen uitlezen (zit wel een display op)

Zijn de accu's van PylonTech nog de eerste keuze? ik zie bij Nkon goedkopere alternatieven..
Victron verplicht jou helemaal niets. Qua beschrijvingen, manuals e.d. zijn ze juist extreem uitgebreid.

Mogelijk, ja hoor. Simpel, nee. Als je zo ver wilt gaan zul je echt kennis moeten/willen vergaren.

Een Fronius is (vaak) wel heel erg geschikt om het vermogen over de AC verbinding te sturen met frequency shift. Die zou ik persoonlijk dus lekker laten hangen en achter een MP2 zetten, bijvoorbeeld een 10kva model. De MP moet meer vermogen hebben dan je PV omvormer kan uitsturen, dit ivm een afkoppeling van het net, dan moet hij die 7700w wel even vlug kunnen wegduwen in een accu tot het vermogen is teruggeschroeft. Verder zul je ook je netaansluiting moeten doorleggen naar je victron systeem, en weer terug naar je verdeler, dan staat je hele huis achter een snelle UPS.

Koken vraagt overigens zelden het max vermogen trouwens. Vaak kook je maar op 1 of twee pitjes, op laag vermogen.

Ik zie op "zonnepanelen super" best wel handige kitjes staan, dan kun je zelf installeren en heb je wel een vraagbaak bij problemen. Elektramat verkoopt ook victron spul zie ik.

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Doesnotcompute schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 12:48:
[...]


Victron verplicht jou helemaal niets. Qua beschrijvingen, manuals e.d. zijn ze juist extreem uitgebreid.

Mogelijk, ja hoor. Simpel, nee. Als je zo ver wilt gaan zul je echt kennis moeten/willen vergaren.

Een Fronius is (vaak) wel heel erg geschikt om het vermogen over de AC verbinding te sturen met frequency shift. Die zou ik persoonlijk dus lekker laten hangen en achter een MP2 zetten, bijvoorbeeld een 10kva model. De MP moet meer vermogen hebben dan je PV omvormer kan uitsturen, dit ivm een afkoppeling van het net, dan moet hij die 7700w wel even vlug kunnen wegduwen in een accu tot het vermogen is teruggeschroeft. Verder zul je ook je netaansluiting moeten doorleggen naar je victron systeem, en weer terug naar je verdeler, dan staat je hele huis achter een snelle UPS.

Koken vraagt overigens zelden het max vermogen trouwens. Vaak kook je maar op 1 of twee pitjes, op laag vermogen.

Ik zie op "zonnepanelen super" best wel handige kitjes staan, dan kun je zelf installeren en heb je wel een vraagbaak bij problemen. Elektramat verkoopt ook victron spul zie ik.
Bedankt voor die webshops, bij Elektramat bestel ik al regelmatig, ik zal mij bij beide wat meer inlezen, vorig jaar elders ook al gedaan maar ik kwam nergens stap voor stap (voor dummies) uitleg tegen, ook hier op tweakers niet.
Mijn werkgever -installatiebedrijf- ziet aanleg van Victron systemen niet zitten, te ingewikkeld...

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 12:16
natural colour schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 11:30:
Na een jaar maar weer eens op de Homepage van Victron gekeken, ik zie geen verrassingen, nog steeds onoverzichtelijk, overal YouTube clips, oude blogpost.. ze verplichten je gewoon om je systeem via een dure Victron installateur te laten maken.

Ik zoek een eenvoudig en zeer betrouwbaar thuisaccu systeem waarop ik mijn 20 PV panelen (6900 Wpiek/ 7700 Watt all-time piek) direct kan aansluiten met als doel:
- zoveel als realistisch haalbaar is nul op de kwh meter.. NOM.
- zeer snelle UPS functie bij stroomuitval.
- Geen (App) aansturing die na lange stroom uitval niet meer werken, dan wel off-line worden gehaald, of worden gekoppeld aan dure abonnementen.

Is dit met Victron eenvoudig en simpel mogelijk? welke componenten zijn aan te raden?
In huis zijn alleen 1 fase apparaten; oa 2 maal een wp, de kookplaat is ook 1 fase (2 groepen) en is 7700 W
Ik zie ook de Multi rs Solar... maar heeft eigenlijk te weinig vermogen ; hoogste piek van de zonnepanelen was 7700 Watt..
Huidige omvormer is een oud model Fronius die ik nooit heb kunnen uitlezen (zit wel een display op)

Zijn de accu's van PylonTech nog de eerste keuze? ik zie bij Nkon goedkopere alternatieven..
En is je aansluiting ook mono of zit je op drie fasen?

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:16
natural colour schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 13:09:
Mijn werkgever -installatiebedrijf- ziet aanleg van Victron systemen niet zitten, te ingewikkeld...
Installatie bedrijf & ingewikkeld? Dus simpel een paar kabels aansluiten is ingewikkeld? De NEN1010 is moeilijker en complexer. Die wordt dan ook niet gehanteerd door de werkgever? 8)7
De meeste Tweakers in dit topic zijn geen elektriciens maar leggen toch zelf hun installatie aan en ik lees maar weinig dat het moeilijk of complex is. Je zal wel je huiswerk moeten doen. Heb je daar geen zin in meld je dan bij de concurrent van je werkgever!

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09:38
sandergar schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 14:05:
[...]

Installatie bedrijf & ingewikkeld? Dus simpel een paar kabels aansluiten is ingewikkeld? De NEN1010 is moeilijker en complexer. Die wordt dan ook niet gehanteerd door de werkgever? 8)7
De meeste Tweakers in dit topic zijn geen elektriciens maar leggen toch zelf hun installatie aan en ik lees maar weinig dat het moeilijk of complex is. Je zal wel je huiswerk moeten doen. Heb je daar geen zin in meld je dan bij de concurrent van je werkgever!
Ik werk ook als elektricien bij een installatiebedrijf en ook daar willen ze er niet aan hoor. Tweakers gebruiken hun eigen uren. Hoeveel uur heb je totaal besteed aan het systeem? Doe dat even keer 82 euro ex btw en je weet wel wat het dan zou moeten kosten als ik het voor je kom doen.

Je zit met nazorg, instellingen e.d. Het monteren is geen probleem. Echter moet een bedrijf het wel netjes werkend opleveren, aan een leek en jij gaat niet 82 euro ex per keer betalen dat ik even langskom of op afstand voor je ga aanpassen. Dan zijn er makkelijkere systemen te krijgen wat voor de leek geschikter is. De bedrijven die je victron systemen leveren, leveren dit vaak al op skids en doen niets anders. Dus voordat ik mijzelf er in ga specialiseren en een extra bedrijfstak opricht, zijn we een hele tijd verder, en zoveel vraag is er ook niet naar. De interesse wel, tot je zegt dat je geen terugverdientijd kan garanderen. Enkel bedrijven die meer vermogen nodig zijn en de netbeheerder die niet kan leveren. Maar dan hebben wij wel andere systemen die vanaf 250kwh en 160a 230/400 leveren. Ter verbeelding, er zit dan ook een tekening bij van hoe de fundering moet worden gebouwd. :) >:) Daar komen wij niet aan met een hele wirwar aan losse omvormers van Victron, hoe mooi het ook is.

(en in mijn achterhoofd houdende dat thuisaccus straks waarschijnlijk helemaal niet meer interessant zijn(financieel), beginnen wij er dus ook niet aan. Iets met Gigastorage die hier om de hoek even 1200MWh neerpleurt en dit een van de vele is. https://giga-storage.com/projecten/leopard/)

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:16
Doesnotcompute schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 15:04:
[...]


Ik werk ook als elektricien bij een installatiebedrijf en ook daar willen ze er niet aan hoor. Tweakers gebruiken hun eigen uren. Hoeveel uur heb je totaal besteed aan het systeem? Doe dat even keer 82 euro ex btw en je weet wel wat het dan zou moeten kosten als ik het voor je kom doen.

Je zit met nazorg, instellingen e.d. Het monteren is geen probleem. Echter moet een bedrijf het wel netjes werkend opleveren, aan een leek en jij gaat niet 82 euro ex per keer betalen dat ik even langskom of op afstand voor je ga aanpassen. Dan zijn er makkelijkere systemen te krijgen wat voor de leek geschikter is. De bedrijven die je victron systemen leveren, leveren dit vaak al op skids en doen niets anders. Dus voordat ik mijzelf er in ga specialiseren en een extra bedrijfstak opricht, zijn we een hele tijd verder, en zoveel vraag is er ook niet naar. De interesse wel, tot je zegt dat je geen terugverdientijd kan garanderen. Enkel bedrijven die meer vermogen nodig zijn en de netbeheerder die niet kan leveren. Maar dan hebben wij wel andere systemen die vanaf 250kwh en 160a 230/400 leveren. Ter verbeelding, er zit dan ook een tekening bij van hoe de fundering moet worden gebouwd. :) >:) Daar komen wij niet aan met een hele wirwar aan losse omvormers van Victron, hoe mooi het ook is.

(en in mijn achterhoofd houdende dat thuisaccus straks waarschijnlijk helemaal niet meer interessant zijn(financieel), beginnen wij er dus ook niet aan. Iets met Gigastorage die hier om de hoek even 1200MWh neerpleurt en dit een van de vele is. https://giga-storage.com/projecten/leopard/)
Te ingewikkeld om rendabel commercieel bij consumenten tot een succes te maken die snap ik. Dan is de Sigenergy als voorbeeld idd eenvoudiger te verkopen. Voor de gemiddelde consument is Victron te uitgebreidt.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Doesnotcompute schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 15:04:
[...]


Ik werk ook als elektricien bij een installatiebedrijf en ook daar willen ze er niet aan hoor. Tweakers gebruiken hun eigen uren. Hoeveel uur heb je totaal besteed aan het systeem? Doe dat even keer 82 euro ex btw en je weet wel wat het dan zou moeten kosten als ik het voor je kom doen.

Je zit met nazorg, instellingen e.d. Het monteren is geen probleem. Echter moet een bedrijf het wel netjes werkend opleveren, aan een leek en jij gaat niet 82 euro ex per keer betalen dat ik even langskom of op afstand voor je ga aanpassen. Dan zijn er makkelijkere systemen te krijgen wat voor de leek geschikter is. De bedrijven die je victron systemen leveren, leveren dit vaak al op skids en doen niets anders. Dus voordat ik mijzelf er in ga specialiseren en een extra bedrijfstak opricht, zijn we een hele tijd verder, en zoveel vraag is er ook niet naar. De interesse wel, tot je zegt dat je geen terugverdientijd kan garanderen. Enkel bedrijven die meer vermogen nodig zijn en de netbeheerder die niet kan leveren. Maar dan hebben wij wel andere systemen die vanaf 250kwh en 160a 230/400 leveren. Ter verbeelding, er zit dan ook een tekening bij van hoe de fundering moet worden gebouwd. :) >:) Daar komen wij niet aan met een hele wirwar aan losse omvormers van Victron, hoe mooi het ook is.

(en in mijn achterhoofd houdende dat thuisaccus straks waarschijnlijk helemaal niet meer interessant zijn(financieel), beginnen wij er dus ook niet aan. Iets met Gigastorage die hier om de hoek even 1200MWh neerpleurt en dit een van de vele is. https://giga-storage.com/projecten/leopard/)
Bij mijn werkgever was één van de argumenten om niet voor Victron te gaan dat het ook voor de klant zelf te complex is, onze klanten zijn de laaste jaren vrijwel altijd particulieren.
Ik ben zelf ook elektricien, maar wel uit het analoge tijdperk, ik ben 62 inmiddels.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:16
natural colour schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 15:46:
[...]


Bij mijn werkgever was één van de argumenten om niet voor Victron te gaan dat het ook voor de klant zelf te complex is, onze klanten zijn de laaste jaren vrijwel altijd particulieren.
Ik ben zelf ook elektricien, maar wel uit het analoge tijdperk, ik ben 62 inmiddels.
Net als bij Apple vs Android. je hebt gebruikers die iets eenvoudigs willen zonder te veel opties en je hebt gebruikers die meer opties wensen.

Ik wilde de Enphase accu in huis halen inclusief de off-grid mogelijkheid. Heel simpel. 1 app, geen opties, geen mogelijkheid om zelf te sturen, geheel automatische piloot enz. Dat past niet bij mij .... ik wil zelf kunnen bepalen hoe het systeem zich gedraagt. Vandaar dat ik mijn Enphase plan in de prullenbak heb gegooid en bij Victron terecht ben gekomen. Ik ben blij met alle mogelijkheden die het product biedt.

Victron is de partij die jou in staat stelt om een ESS in te richten geheel naar je eigen wensen. Ze dwingen jou nergens toe. Als je iets eenvoudig(er)s zoekt dan moet je verder zoeken. Wees blij dat je kan kiezen maar ga niet afgeven op Victron dat ze jou dwingen. Het is een mooi Hollands product met een mooie historie. Zeer uitgebreid met veel opties dus ja, RTFM is hier zeker van toepassing.

Als ik lees hoeveel klachten er zijn in het Enphase kamp dan ben ik blij dat ik niet in dat kamp zit.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
sandergar schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 16:15:
[...]
Als ik lees hoeveel klachten er zijn in het Enphase kamp dan ben ik blij dat ik niet in dat kamp zit.
Ik heb maanden lang het Marstek Topic gelezen (en een aantal andere)... Ik heb de nieuwe V3.0 afgewacht... Plug en play Pruts...
OK de Marstek 3 fase verdeelbox moet nog uitkomen, als die ooit goed zal werken?

Ik ben mij ondertussen bij de eerder gelinkte webshop aan het orienteren.. bij de komplete sets is het snel duidelijk welke componenten benodigd zijn. :)

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • RvV
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:01

RvV

Als niet-electricien heb ik in een paar weken mijn eigen systeem in elkaar gezet met Multi RS'en. Het is niet echt ingewikkeld maar als je er blanco voor staat, dan heb je geen idee waar je moet beginnen. Dat herken ik wel. Wat sluit je waarop aan? VE.CAN/VE. BUS/AC-in/AC-out? Wat is dat allemaal? Welke software moet je gebruiken om te configureren etc..
Die designs van zonnepanelensuper hebben mij goed geholpen een design te maken voor mijn eigen situatie. En verder heb ik ook aardig wat tijd gestoken in het bekijken van youtube filmpjes van anderen en het lezen van de Victron manuals. Voor mij was dat geen probleem omdat het leuk is als een soort van hobby. Succes!

Y'24


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09:38
Als je tijd hebt, is het inderdaad goed te doen. Echter maak ik mij wel eens zorgen als ik de installaties zie, en ali-tangen voor de ogen e.d.

Ook worden er lukraak C25 automaten ergens in gepleurd zonder dat diegene uberhaupt toegang heeft tot een installatietester om te testen welke kortsluitstroom er beschikbaar is vanaf een wijktrafo, of de aardpen wel een weerstand heeft die laag genoeg is om een sluiting naar aarde af te vloeien e.d.

Paar jaar geleden nog een complete wijk van een woningcorporatie nog van aardpennen kunnen voorzien. Waarom? Die hadden ze niet. Jaren 60 wijk, TT stelsels, waterleidingen vervangen rond 2010. En dan is je aardnetje weg en doet je PE opeens 0,0 meer. Kwam namelijk best wel veel voor dat de PE op de gasleiding of waterleiding aangesloten was. Dan had je eigenlijk altijd een perfecte PE. Nu is alles kunststof. Dan kreeg je nog zon mooi rood schildje in je meterkast geschroefd. "Aarding op de waterleiding is levensgevaarlijk". (En vervolgens bewoners die de aarde van de leidingen af slopen)

Dus om daar nou zonder test vanuit te gaan dat er makkelijk 250+ ampere door kan bij sluiting..

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
natural colour schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 16:31:
[...]


Ik heb maanden lang het Marstek Topic gelezen (en een aantal andere)... Ik heb de nieuwe V3.0 afgewacht... Plug en play Pruts...
OK de Marstek 3 fase verdeelbox moet nog uitkomen, als die ooit goed zal werken?

Ik ben mij ondertussen bij de eerder gelinkte webshop aan het orienteren.. bij de komplete sets is het snel duidelijk welke componenten benodigd zijn. :)
Ik denk dat Victron kwalitatief zeer hoogwaardige producten levert met veel flexibiliteit en mogelijkheden.
Voor ‘electriciteit uit de muur’ is het professioneel hobby speelgoed, wat niet vergelijkt met hetgeen de meeste mensen gewoon willen. Als ik mijn dochters vraag wat ze nodig hebben? Iets wat de telefoon oplaadt en een lamp bij de spiegel om zich op te maken.
Dat wij nadenken over kosten, opbrengst verschuiven, auto opladen, island mode, etc etc, dat is iets voor preppers, voor gierige zuinigerds en voor mensen die bereid zijn om heel veel geld uit te geven om iets te leren en daar plezier uithalen. (Ik match met meerdere van die profielen)

In mijn beleving waren de afgelopen 5 maanden hardstikke leuk maar ook uitdagend en het is een behoorlijke investering geweest.
@natural colour ik hoop dat je kiest waar je blij van wordt. En als ik iets kan bijdragen om het voor jou leuker of beter te maken dan doe ik dat graag, en volgens mij heel veel mensen in dit draadje.

Mijn keuze was een Multi-RS solar in 3 fase, omdat ik extra omvorm capaciteit nodig had en omdat ik stille omvormers nodig had door de locatie in huis, en de wens voor 17kw capaciteit.
Ik heb het spul bij de zonnepanelensuper.nl gekocht en niets dan lof voor Toby daar. Hij heeft me (samen met tweakers hier) goed geholpen. Het is niet de goedkoopste winkel, maar ik vond het idee van een Victron expert die ik ‘s-avonds via whatsapp kan bereiken heel fijn.

dingen om over na te denken (misschien vergeet ik wat):
1 fase of 3 fase, geluid (MP2 maken onder load een beetje een brom), veilige accu locatie en ventilatie, bedrading van je accu, AC aansluiting, island mode, backup schakelaar, nood onderbreking, handleiding voor de brandweer, de WAF…

  • rjd22
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 12:43
natural colour schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 13:09:
[...]


Bedankt voor die webshops, bij Elektramat bestel ik al regelmatig, ik zal mij bij beide wat meer inlezen, vorig jaar elders ook al gedaan maar ik kwam nergens stap voor stap (voor dummies) uitleg tegen, ook hier op tweakers niet.
Mijn werkgever -installatiebedrijf- ziet aanleg van Victron systemen niet zitten, te ingewikkeld...
Zonnepanelensuper installeert ook Victron systemen voor een heel redelijke prijs. Ik zou eens contact met hen opnemen.

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Ik zat wat te lezen in dit Forum lees ik dat de Seplos BMS "niet favoriet is bij veel Victron gebruikers" (@RikHa )
Dóór-lezend via de zoekfunctie ontdek ik niet waarom dat zou zijn, waarom eigenlijk?
Google Ai is er (na firmware updates) wel positief over..

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 13:31

pvg

Volgens mij is de JK BMS de enige die een fatsoenlijk algoritme heeft om een weggedrifte SoC te resetten naar 100% bij een volle lading, zonder daarbij alarmen te genereren. Dat is waarom de JK favoriet is. Ik weet niet of de seplos nog andere probleempjes heeft.

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
De JK bms is voor als je zelf een accu samensteld uit losse componenten, neem ik aan, zoals in die dhz pakketten van zonnepanelensuper?

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
natural colour schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 10:51:
De JK bms is voor als je zelf een accu samensteld uit losse componenten, neem ik aan, zoals in die dhz pakketten van zonnepanelensuper?
Ik heb de JK BMS met een zelfbouw accu, ben er prima te spreken over. JK BMS heeft meerdere temperatuur sensoren, is via bluetooth instelbaar, en werkt in mijn beleving goed samen met Victron.
Op dit moment zijn die 16kwh pakketten compleet ongeveer 2000 euro. bij NKON 1800, maar bij NKON heb ik geen ervaring met de hulp bij eventuele instellingen. (kan natuurlijk ook prima zijn).

Er komen naar verwachting de MB56 accu's in vergelijkbare behuizing met 32kwh voor geschat 2400-2800 euro, ok met een JK BMS. Nadeel daarvan is dat die units ruim 200kg wegen, en dat we natuurlijk niet weten wanneer ze komen. Mijn plan is om nog een 16kwh set te kopen en daarna nog 2x 32kwh als dat voor de juiste prijs beschikbaar komt. Met 96kwh kan ik zelfs met warmtepomp en auto opladen nog een dag of 2 vooruit in de winter. (anders moet ik op straat opladen voor 46 cent/kwh of op verkeerde tijden tegen hoog dynamisch tarief...)

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
RvV schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 16:48:
Als niet-electricien heb ik in een paar weken mijn eigen systeem in elkaar gezet met Multi RS'en. Het is niet echt ingewikkeld maar als je er blanco voor staat, dan heb je geen idee waar je moet beginnen. Dat herken ik wel. Wat sluit je waarop aan? VE.CAN/VE. BUS/AC-in/AC-out? Wat is dat allemaal? Welke software moet je gebruiken om te configureren etc..
Die designs van zonnepanelensuper hebben mij goed geholpen een design te maken voor mijn eigen situatie. En verder heb ik ook aardig wat tijd gestoken in het bekijken van youtube filmpjes van anderen en het lezen van de Victron manuals. Voor mij was dat geen probleem omdat het leuk is als een soort van hobby. Succes!
Heb je misschien nog een overzicht van wat van deze filmpjes/designs/artikelen? Ik denk dat dat van grote waarde kan zijn voor dit topic.

Bij mij speelt hetzelfde: Ik snap dat ik 3x Multi RS nodig heb, ik snap dat T-class zekeringen belangrijk zijn, ik snap dat kabeldikte belangrijk is, enz. Maar vervolgens is het voor mij nog niet 100% duidelijk welke componenten/onderdelen ik nu precies nodig heb.

Een tekening/schema van een 3 fase setup met/zonder eiland modus zou bijvoorbeeld ook al heel veel helpen. Waar je dus de onderdelen ook gewoon kunt zien / aanwijzen.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Doesnotcompute schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 18:00:
Als je tijd hebt, is het inderdaad goed te doen. Echter maak ik mij wel eens zorgen als ik de installaties zie, en ali-tangen voor de ogen e.d.

Ook worden er lukraak C25 automaten ergens in gepleurd zonder dat diegene uberhaupt toegang heeft tot een installatietester om te testen welke kortsluitstroom er beschikbaar is vanaf een wijktrafo, of de aardpen wel een weerstand heeft die laag genoeg is om een sluiting naar aarde af te vloeien e.d.

Paar jaar geleden nog een complete wijk van een woningcorporatie nog van aardpennen kunnen voorzien. Waarom? Die hadden ze niet. Jaren 60 wijk, TT stelsels, waterleidingen vervangen rond 2010. En dan is je aardnetje weg en doet je PE opeens 0,0 meer. Kwam namelijk best wel veel voor dat de PE op de gasleiding of waterleiding aangesloten was. Dan had je eigenlijk altijd een perfecte PE. Nu is alles kunststof. Dan kreeg je nog zon mooi rood schildje in je meterkast geschroefd. "Aarding op de waterleiding is levensgevaarlijk". (En vervolgens bewoners die de aarde van de leidingen af slopen)

Dus om daar nou zonder test vanuit te gaan dat er makkelijk 250+ ampere door kan bij sluiting..
De aardpen laat je toch iedere 10 jaar doormeten (zie het als onderhoud).

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Tanuki schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 13:04:
[...]

Heb je misschien nog een overzicht van wat van deze filmpjes/designs/artikelen? Ik denk dat dat van grote waarde kan zijn voor dit topic.

Bij mij speelt hetzelfde: Ik snap dat ik 3x Multi RS nodig heb, ik snap dat T-class zekeringen belangrijk zijn, ik snap dat kabeldikte belangrijk is, enz. Maar vervolgens is het voor mij nog niet 100% duidelijk welke componenten/onderdelen ik nu precies nodig heb.

Een tekening/schema van een 3 fase setup met/zonder eiland modus zou bijvoorbeeld ook al heel veel helpen. Waar je dus de onderdelen ook gewoon kunt zien / aanwijzen.
De handleidingen van de Zonnepanelensuper heeft Toby zelf gemaakt en zijn onderdeel van zijn levering en inspanning om hetgeen hij levert aantrekkelijk te maken en te houden. Zou niet aardig zijn (en ook niet toegestaan) om zijn werk zonder meer publiek te maken.
De kennis die ik er mee op heb gedaan deel ik graag vanuit mijn eigen individuele inzichten. Volgens mij staat 99% ook al in dit draadje.

  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09:38
John245 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 13:19:
[...]

De aardpen laat je toch iedere 10 jaar doormeten (zie het als onderhoud).
Dat doet echt niemand hoor. Het is dat verzekeraars SCOPE keuringen e.d. eisen, werd er helemaal niets meer gekeurd.

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Doesnotcompute schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 14:52:
[...]


Dat doet echt niemand hoor. Het is dat verzekeraars SCOPE keuringen e.d. eisen, werd er helemaal niets meer gekeurd.
Dan heet ik niemand :)

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Hoe meet ik de aarde thuis door?
Bij mijn ouders zitten er nog draai stoppen in de meterkast. (Aardlek, dat is zo nieuwerwets)

  • John245
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online
Beer070 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 15:49:
[...]

Hoe meet ik de aarde thuis door?
Bij mijn ouders zitten er nog draai stoppen in de meterkast. (Aardlek, dat is zo nieuwerwets)
Onze elektricien heeft daar een speciaal apparaat voor. Ik denk niet dat je het zelf kan doen zonder de juiste apparatuur.

Tibber; 3-fase Victron ESS, 38,4 kWh opslag; gasloos sinds 2013; Nibe F1245-10PC; SAP; HomeSeer4; Proxmox 8


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Beer070 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 14:27:
[...]

De handleidingen van de Zonnepanelensuper heeft Toby zelf gemaakt en zijn onderdeel van zijn levering en inspanning om hetgeen hij levert aantrekkelijk te maken en te houden. Zou niet aardig zijn (en ook niet toegestaan) om zijn werk zonder meer publiek te maken.
De kennis die ik er mee op heb gedaan deel ik graag vanuit mijn eigen individuele inzichten. Volgens mij staat 99% ook al in dit draadje.
Maar de filmpjes en artikelen vallen daar buiten toch?

Ik denk dat het heel waardevol is voor dit topic om een lijst aan waardevolle resources te hebben en wat schema's / tekeningen voor een aantal use-cases.

PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?


  • Doesnotcompute
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09:38
Beer070 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 15:49:
[...]

Hoe meet ik de aarde thuis door?
Bij mijn ouders zitten er nog draai stoppen in de meterkast. (Aardlek, dat is zo nieuwerwets)
Even 2 a 3000 euro uitgeven voor een installatietester. :)
Dan ben je serieus de eerste particulier in mijn loopbaan die zoiets laat doen. :9

  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:11

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

natural colour schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 10:19:
Ik zat wat te lezen in dit Forum lees ik dat de Seplos BMS "niet favoriet is bij veel Victron gebruikers" (@RikHa )
Dóór-lezend via de zoekfunctie ontdek ik niet waarom dat zou zijn, waarom eigenlijk?
Google Ai is er (na firmware updates) wel positief over..
Vanaf de 10E Serie is het bij Seplos best prima op orde. Ik ben dan wel fan van specifiek die versie uit de V2 lijn en ben minder fan van de V3 omdat ze daar weer wat zijn gaan experimenteren.
pvg schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 10:34:
Volgens mij is de JK BMS de enige die een fatsoenlijk algoritme heeft om een weggedrifte SoC te resetten naar 100% bij een volle lading, zonder daarbij alarmen te genereren. Dat is waarom de JK favoriet is. Ik weet niet of de seplos nog andere probleempjes heeft.
De 10E kan dan ook prima zonder afschakelen de SOC op 100% krijgen. Andy heeft dat ook netjes uitgelegd. Het is een cell high voltage alarm wat je uit kan zetten, maar als je dan 30 minuten 16x die spanning hebt bereikt krijg je 100% zonder dat het BMS ingrijpt. Ik heb er 6 parallel staan die op deze manier netjes in sync blijven.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Tanuki schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 17:28:
[...]

Maar de filmpjes en artikelen vallen daar buiten toch?

Ik denk dat het heel waardevol is voor dit topic om een lijst aan waardevolle resources te hebben en wat schema's / tekeningen voor een aantal use-cases.
Ik kijk regelmatig naar de off grid garage. En het Victron forum. Op tweakers het Victron ontwerp en het Victron aansturing draadje.
Vanuit verschillende leveranciers staan bij de product omschrijvingen van doe het zelf systemen duidelijke diagrammen. De afwegingen daarachter heb ik gedaan met hulp van hier. Bijvoorbeeld de keuze van locatie van je accu. Soms kan het niet perfect en moet je een onderbouwde keuze maken.
Op advies van hier bijvoorbeeld net neopreen 10mm2 en 6mm2 5 aders binnen gekregen om te proberen de AC netter aan te sluiten. Het kan ook met 2.5mm2… maar ik vind het een leuke oefening om 5x10mm2 in de goten te krijgen.
De ‘beste’ ontwerpen veranderen ook over tijd. De MB56 accu’s zijn net beschikbaar gekomen. Als de kWh prijs inderdaad omlaag gaat dan is er weer een hele andere dynamiek.
Ik help iedereen graag, maar ook vanuit mij is het vaak afhankelijk wat ik die week vind. Ik kan van gedachten veranderen

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17-10 19:02
Beer070 schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 20:18:
[...]

Ik kijk regelmatig naar de off grid garage. En het Victron forum. Op tweakers het Victron ontwerp en het Victron aansturing draadje.
Vanuit verschillende leveranciers staan bij de product omschrijvingen van doe het zelf systemen duidelijke diagrammen. De afwegingen daarachter heb ik gedaan met hulp van hier. Bijvoorbeeld de keuze van locatie van je accu. Soms kan het niet perfect en moet je een onderbouwde keuze maken.
Op advies van hier bijvoorbeeld net neopreen 10mm2 en 6mm2 5 aders binnen gekregen om te proberen de AC netter aan te sluiten. Het kan ook met 2.5mm2… maar ik vind het een leuke oefening om 5x10mm2 in de goten te krijgen.
De ‘beste’ ontwerpen veranderen ook over tijd. De MB56 accu’s zijn net beschikbaar gekomen. Als de kWh prijs inderdaad omlaag gaat dan is er weer een hele andere dynamiek.
Ik help iedereen graag, maar ook vanuit mij is het vaak afhankelijk wat ik die week vind. Ik kan van gedachten veranderen
Zo'n MB56 accu lijkt aantrekkelijk, je moet uiteraard wel snel kunnen laden als de Net-stroom goedkoop is of als de zonepanelen flink leveren, dat zijn kostbare laders..nog maar te zwijgen als het 3 fase wordt.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
natural colour schreef op zondag 7 september 2025 @ 10:00:
[...]


Zo'n MB56 accu lijkt aantrekkelijk, je moet uiteraard wel snel kunnen laden als de Net-stroom goedkoop is of als de zonepanelen flink leveren, dat zijn kostbare laders..nog maar te zwijgen als het 3 fase wordt.
Wat gedachten:
* Een veilige laad/ontlaad stroom naar 32kwh accu met een beetje marge is 200A x 50v?
* 10kw... Een fase in huis / op het net met 25A aansluiting doet maximaal 6kw, dus voor 32kw dan ben je minimaal 5 uur bezig op vol vermogen.
* Voor opladen vanuit PV is dat met wat moeite haalbaar (meeste 1 fase PV gaat niet verder dan 5kw denk ik?).
* Voor laden/ontladen/handelen op het net ben je zeer beperkt. de lekkere tarieven (hoog en laag) zijn over het algemeen niet langer dan 3 uur per dag. hierin kan je 15-18kwh laden / ontladen. maar net je halve accu.
* Als je de rest kan gebruiken voor eigen gebruik, auto opladen, verwarming, etc. op de momenten dat je niet aan het handelen bent, dan zou het kunnen, maar het gaat denk ik ten koste van gemak, je moet dan gaan nadenken over wat je wanneer doet, en dat heeft een impact op de overige bewoners.

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 01-11 22:45
Ik las hier afgelopen week kort iets over de soc van de BMS die langzaam verloopt.
Nu heb ik JK-BMS op de accu en de Lynx BMS die behoorlijk verlopen ten opzichte van elkaar. Wat is het achterliggende probleem en de mogelijke oplossing. Als ik de Lynx synchroniseer als JK op 100% staat dan verloopt deze 2-5% tijdens ontladen. Nu heb ik deze op 31% weer synchroon gezet.
Het balanceren van de modules staat elke 10 dagen gepland en de cellen zitten binnen de 5mv.

Als iemand een richting kan geven ben ik al blij.

  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
Hallo,

Ik woon in België en ben rond Juni overgeschakeld op een digitale teller.
In mei ben ik al enig research beginnen doen, en heb begin juni een victron multiplus 2 geïnstalleerd, 48v. 5000w.
Ik ben begonnen met 1 batterijset van pylontech en intussen uitgebreid naar een 2de set.

Ik ben intussen overgeschakeld op een dynamisch contract, en loop nu tegen volgend probleem:

Ik heb nog een sma omvormer die op zonnige dagen 5000w kan leveren.
Tijdens deze zonnige dagen is er dus energie die ik niet kwijt geraakt in de batterij en die dus het net op gaat.

Normaal zou de multiplus toch 4000w moeten kunnen laden, maar als ik het verbruik en het wattage van het laden optel kom ik nooit aan 4000w, vaak een 1000w minder.

Ik heb alle setting in de multiplus en ook alle setting van dess al verschillende keren doorlopen, maar krijg dit probleem niet opgelost.

De laadstroom vanuit het bms van victron geeft 200A aan dus zou het probleem niet kunnen zijn
Zijn er hier medetweakers die me zouden kunnen helpen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qpjmkUAelYzvU51EG50l5PSC-bc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6Jmu2EUSptcjYJKgfGO0jfgM.jpg?f=fotoalbum_large

Zoals u hier kunt zien zou ik verwachten dat ik toch een kleine 1000w minder op het net zou moeten kunnen zetten bij negatieve tarieven, ik kom niet aan 4000w

[ Voor 8% gewijzigd door sennevb op 07-09-2025 13:22 ]


  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 01-11 22:45
Hoe meet je de uitgaande stroom en het eigen verbruik?

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 11:53
sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:20:
Hallo,

Ik woon in België en ben rond Juni overgeschakeld op een digitale teller.
In mei ben ik al enig research beginnen doen, en heb begin juni een victron multiplus 2 geïnstalleerd, 48v. 5000w.
Ik ben begonnen met 1 batterijset van pylontech en intussen uitgebreid naar een 2de set.

Ik ben intussen overgeschakeld op een dynamisch contract, en loop nu tegen volgend probleem:

Ik heb nog een sma omvormer die op zonnige dagen 5000w kan leveren.
Tijdens deze zonnige dagen is er dus energie die ik niet kwijt geraakt in de batterij en die dus het net op gaat.

Normaal zou de multiplus toch 4000w moeten kunnen laden, maar als ik het verbruik en het wattage van het laden optel kom ik nooit aan 4000w, vaak een 1000w minder.

Ik heb alle setting in de multiplus en ook alle setting van dess al verschillende keren doorlopen, maar krijg dit probleem niet opgelost.

De laadstroom vanuit het bms van victron geeft 200A aan dus zou het probleem niet kunnen zijn
Zijn er hier medetweakers die me zouden kunnen helpen?[Afbeelding]

Zoals u hier kunt zien zou ik verwachten dat ik toch een kleine 1000w minder op het net zou moeten kunnen zetten bij negatieve tarieven, ik kom niet aan 4000w
Check je specs. Je kan max 70A laden met 1 MP5k.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
blaaspijp schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:24:
Hoe meet je de uitgaande stroom en het eigen verbruik?
Ik gebruik de victron energiemeter die verbonden is met de cerbo

  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
V_ger schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:51:
[...]

Check je specs. Je kan max 70A laden met 1 MP5k.
Aha, dit wist ik niet. Maar ik kom vaak ook niet t
Op 70A, vaak maar rond de 60

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 11:53
sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:00:
[...]

Aha, dit wist ik niet. Maar ik kom vaak ook niet t
Op 70A, vaak maar rond de 60
En hoe is je MP aan de AC kant afgezekerd? 16A?
Dan haal je sowieso maar circa 3600W input * efficiency dus zeg 3200. Delen door 54V is 60A.

Je MP trekt niet 16A, maar eerder 15 en voila. Daar is je max.

Tibber, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
V_ger schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:11:
[...]

En hoe is je MP aan de AC kant afgezekerd? 16A?
Dan haal je sowieso maar circa 3600W input * efficiency dus zeg 3200. Delen door 50V is 64A.

Je MP trekt niet 16A, maar eerder 15 en voila.
Is afgezekerd op 32A, en dan zou de zekering er moeten uitklappen in het geval dat jij omschrijft

  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
V_ger schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:51:
[...]

Check je specs. Je kan max 70A laden met 1 MP5k.
Misschien toch al overwegen om enkele panelen naar een mptt te hangen tot de SMA het begeeft

  • Dutchguy_
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 27-10 16:53
sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:20:
Ik woon in België en ben rond Juni overgeschakeld op een digitale teller.
In mei ben ik al enig research beginnen doen, en heb begin juni een victron multiplus 2 geïnstalleerd, 48v. 5000w.
Ik ben begonnen met 1 batterijset van pylontech en intussen uitgebreid naar een 2de set.

Ik heb nog een sma omvormer die op zonnige dagen 5000w kan leveren.
Als je DESS uitschakelt en dus op ESS gaat draaien, wat gebeurt en dan met de zonne energie overdag, hoeveel gaat er dan de accu in ?

Daarnaast heb je volgens mij ook iets te weinig accu's volgens de richtlijn van victron, deze zegt dacht ik 1 accu (4,8kWh) per 1,5kWp aan zonnepanelen

Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K


  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
Dutchguy_ schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:38:
[...]

Als je DESS uitschakelt en dus op ESS gaat draaien, wat gebeurt en dan met de zonne energie overdag, hoeveel gaat er dan de accu in ?

Daarnaast heb je volgens mij ook iets te weinig accu's volgens de richtlijn van victron, deze zegt dacht ik 1 accu (4,8kWh) per 1,5kWp aan zonnepanelen
Ik heb in totaal 8 batterijen, ik heb het misschien verkeerd verwoord ik heb 2x 4batterijen van een goeie 4kwh.

Ik probeer morgen even op ESS want de batterij zit net vol momenteel

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 12:16
sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:20:
Hallo,

Ik woon in België en ben rond Juni overgeschakeld op een digitale teller.
In mei ben ik al enig research beginnen doen, en heb begin juni een victron multiplus 2 geïnstalleerd, 48v. 5000w.
Ik ben begonnen met 1 batterijset van pylontech en intussen uitgebreid naar een 2de set.

Ik ben intussen overgeschakeld op een dynamisch contract, en loop nu tegen volgend probleem:

Ik heb nog een sma omvormer die op zonnige dagen 5000w kan leveren.
Tijdens deze zonnige dagen is er dus energie die ik niet kwijt geraakt in de batterij en die dus het net op gaat.

Normaal zou de multiplus toch 4000w moeten kunnen laden, maar als ik het verbruik en het wattage van het laden optel kom ik nooit aan 4000w, vaak een 1000w minder.

Ik heb alle setting in de multiplus en ook alle setting van dess al verschillende keren doorlopen, maar krijg dit probleem niet opgelost.

De laadstroom vanuit het bms van victron geeft 200A aan dus zou het probleem niet kunnen zijn
Zijn er hier medetweakers die me zouden kunnen helpen?[Afbeelding]

Zoals u hier kunt zien zou ik verwachten dat ik toch een kleine 1000w minder op het net zou moeten kunnen zetten bij negatieve tarieven, ik kom niet aan 4000w
Zelfde situatie hier.
De MP2 5000W kan bij laden ongeveer een 3750W wegzetten, dat komt overeen met 65 à 70A.
Hij duwt niet altijd perfect 70A in de batterij maar het zit er toch vaak niet ver van af.

Niet naar kijken en er in berusten dat uw installatie naar Belgisch Vloamsche normen optimaal zit qua terugverdientijd afgezet tegen investering. :(:)

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 01-11 22:45
Op welke locaties in het systeem gebruik je de energiemeter van Victron.
Met andere woorden, weet je zeker dat de wattages kloppen.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 14:00:
[...]

Aha, dit wist ik niet. Maar ik kom vaak ook niet t
Op 70A, vaak maar rond de 60
Vergeet niet dat 70A is gespecificeerd bij 48V dat is 3.36kW laadvermogen.
Stijgt je laadspanning zakt je laadstroom ** en je laadvermogen blijft gelijk.**

[ Voor 5% gewijzigd door Ersus op 07-09-2025 16:17 . Reden: ** toegevoegd ** ]

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
blaaspijp schreef op zondag 7 september 2025 @ 15:46:
Op welke locaties in het systeem gebruik je de energiemeter van Victron.
Met andere woorden, weet je zeker dat de wattages kloppen.
Vlak na de meter, en vlak na de verliesstoomschakelaar

  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 16:05:
[...]


Vergeet niet dat 70A is gespecificeerd bij 48V dat is 3.36kW laadvermogen.
Stijgt je laadspanning zakt je laadstroom ** en je laadvermogen blijft gelijk.**
Jep klopt helemaal, maar dan klopt de som nog regelmatig niet. Ik zie zelden amperages boven de 60A, tenzij bij ontladen.

De diktes van de kabels zijn zeker genoeg

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 16:31:
[...]


Jep klopt helemaal, maar dan klopt de som nog regelmatig niet. Ik zie zelden amperages boven de 60A, tenzij bij ontladen.

De diktes van de kabels zijn zeker genoeg
Hoe warm is de ruimte waar de installatie hangt?
Het zou kunnen dat door de warmte de laadstroom ook lager is.

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • swat!
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 13:03

swat!

computeraar

sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 13:20:
Hallo,

Ik woon in België en ben rond Juni overgeschakeld op een digitale teller.
In mei ben ik al enig research beginnen doen, en heb begin juni een victron multiplus 2 geïnstalleerd, 48v. 5000w.
Ik ben begonnen met 1 batterijset van pylontech en intussen uitgebreid naar een 2de set.

Ik ben intussen overgeschakeld op een dynamisch contract, en loop nu tegen volgend probleem:

Ik heb nog een sma omvormer die op zonnige dagen 5000w kan leveren.
Tijdens deze zonnige dagen is er dus energie die ik niet kwijt geraakt in de batterij en die dus het net op gaat.

Normaal zou de multiplus toch 4000w moeten kunnen laden, maar als ik het verbruik en het wattage van het laden optel kom ik nooit aan 4000w, vaak een 1000w minder.

Ik heb alle setting in de multiplus en ook alle setting van dess al verschillende keren doorlopen, maar krijg dit probleem niet opgelost.

De laadstroom vanuit het bms van victron geeft 200A aan dus zou het probleem niet kunnen zijn
Zijn er hier medetweakers die me zouden kunnen helpen?[Afbeelding]

Zoals u hier kunt zien zou ik verwachten dat ik toch een kleine 1000w minder op het net zou moeten kunnen zetten bij negatieve tarieven, ik kom niet aan 4000w
Wat staat er bij je DVCC settings (settings -> system setup -> charge control)? Wellicht is je max charge current nog niet goed / aangepast na het bijplaatsen van je 2e accu?

En welke pylontech is het precies? Er zijn nogal verschillen in de max amps tussen de verschillende modellen.

EV6 Plus


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

Zijn er ervaring mbt parallel bedrijf in 3 fase setup?

We willen toch gaan uitbreiden parallel of de bestaande 8kVA units verkopen en 3x 15kVA aanschaffen.

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 17:33:
Zijn er ervaring mbt parallel bedrijf in 3 fase setup?

We willen toch gaan uitbreiden parallel of de bestaande 8kVA units verkopen en 3x 15kVA aanschaffen.
Voor zover ik weet (maar zonder ervaring) werkt parallel werken met MP2. Als je nu 3x8kva hebt en naar 6x8kva wil weet ik niet zeker wat de beste aanpak zou zijn. voordeel van 3x 8kva bijkopen is dat het goedkoper lijkt. (3x1400 euro vs 3x2400 euro?)
Het is ook wel lekker dat je met 6 units eventueel nog halve kracht door kan als er eentje uitvalt.

Aan de andere kant is de extra ruimte en bekabeling ook extra kosten (distributor etc). De keuze om naar een andere techniek te gaan zou je dan eventueel in de toekomst ook later moeten maken. Bijvoorbeeld Multi HS voor wat grotere omgevingen.

Heel veel keuze plezier toegewenst :-)

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

Beer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 17:57:
[...]

Voor zover ik weet (maar zonder ervaring) werkt parallel werken met MP2. Als je nu 3x8kva hebt en naar 6x8kva wil weet ik niet zeker wat de beste aanpak zou zijn. voordeel van 3x 8kva bijkopen is dat het goedkoper lijkt. (3x1400 euro vs 3x2400 euro?)
Het is ook wel lekker dat je met 6 units eventueel nog halve kracht door kan als er eentje uitvalt.

Aan de andere kant is de extra ruimte en bekabeling ook extra kosten (distributor etc). De keuze om naar een andere techniek te gaan zou je dan eventueel in de toekomst ook later moeten maken. Bijvoorbeeld Multi HS voor wat grotere omgevingen.

Heel veel keuze plezier toegewenst :-)
Poeh ja, keuze stress zul je bedoelen.
Parallel wordt als gecompliceerd aangeduid doordat je externe en interne impedantie verschillen hebt die je dan middels bekabeling in balans moet zien te krijgen. Ik was wel benieuwd naar ervaringen hoe dit in de praktijk uitpakt en hoe opgelost eventueel.

Als ik de huidige 3 8kVA verkocht zou krijgen dan kies ik wel voor de makkelijkere weg van de 15kVA, de meerprijs is dan wel iets gecompenseerd.

De ruimte voor 3 extra 8kVA is er wel en een extra LynxPowerIn is ook nog te overzien. Maar waar ik best tegenop zie is de problematiek van die impedantie, wellicht vergroot ik dat ook teveel.


**
Wat betreft het uitvallen, als volgens mij een uitvalt dan stopt de hele installatie.
Dan kun je hooguit de defecte eruit halen, en opnieuw configureren met symmetrie, wat dan weer 3 units betekend in 3 fase opstelling.

Ik bedenk me net dat je deze symmetrie beperking ook kan verhinderen door ze niet in 3 fase op te stellen.
Maar dan krijg je weer complicaties met de S99 FW remote transfer switch oplossing.
De keuzestress wordt er niet minder op...
**

[ Voor 14% gewijzigd door Ersus op 07-09-2025 18:35 . Reden: ** toegevoegd ** ]

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 18:28:
[...]


Poeh ja, keuze stress zul je bedoelen.
Parallel wordt als gecompliceerd aangeduid doordat je externe en interne impedantie verschillen hebt die je dan middels bekabeling in balans moet zien te krijgen. Ik was wel benieuwd naar ervaringen hoe dit in de praktijk uitpakt en hoe opgelost eventueel.

Als ik de huidige 3 8kVA verkocht zou krijgen dan kies ik wel voor de makkelijkere weg van de 15kVA, de meerprijs is dan wel iets gecompenseerd.

De ruimte voor 3 extra 8kVA is er wel en een extra LynxPowerIn is ook nog te overzien. Maar waar ik best tegenop zie is de problematiek van die impedantie, wellicht vergroot ik dat ook teveel.


**
Wat betreft het uitvallen, als volgens mij een uitvalt dan stopt de hele installatie.
Dan kun je hooguit de defecte eruit halen, en opnieuw configureren met symmetrie, wat dan weer 3 units betekend in 3 fase opstelling.

Ik bedenk me net dat je deze symmetrie beperking ook kan verhinderen door ze niet in 3 fase op te stellen.
Maar dan krijg je weer complicaties met de S99 FW remote transfer switch oplossing.
De keuzestress wordt er niet minder op...
**
Misschien maak ik het te eenvoudig, en er zijn zeker meer mensen die dit beter weten, dus ga er absoluut niet uit van uit dat ik dit uit ervaring weet.
Er zijn met een parallel 3 fase opstelling volgens mij een aantal lastige dingen:
1) gebruik op ac-out. In island mode moeten de MP2’s afstemmen wie welke fase doet, waar die zit (120 graden) en wie daarin de lead neemt qua timing en frequentie. In AC-in connected wordt de timing bepaald door het grid. (Toch?) en zou je dus per fase net zo veel parallel bij kunnen schakelen als je wil, net zo als dat je PV opbrengst met losse omvormers kan bij schakelen tot je een ons weegt
2) terugleveren op AC-in. Voor zover ik weet is het vooral complex om te zorgen dat de fase’s gelijkmatig verdeeld worden. Als je ze individueel per fase zou aanhaken dan gaan ze zich als PV gedragen en is er niet zo veel aan de hand… toch? (Behalve in België waar je niet meer dan x kw per fase mag verschillen)
Misschien vereenvoudig ik het teveel, of weet ik er te weinig van. Op een boot lijkt me dit een enorm lastig probleem in island mode. Op het grid lijkt het mij veel minder ingewikkeld.
Om het heel erg te vereenvoudigen: als je een tweede 3-fase huishouden naast je eerste huishouden bouwt, geheel gescheiden als separate site. Zou je het dan minder eng vinden?

  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
swat! schreef op zondag 7 september 2025 @ 17:10:
[...]


Wat staat er bij je DVCC settings (settings -> system setup -> charge control)? Wellicht is je max charge current nog niet goed / aangepast na het bijplaatsen van je 2e accu?

En welke pylontech is het precies? Er zijn nogal verschillen in de max amps tussen de verschillende modellen.
Zoals je kan zien is de laadstroom niet beperkt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WNt5c5buU_gOVeKBFe0JMYPlbOQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D8alMglpqw6BJLDSc5NODtIW.jpg?f=fotoalbum_large

Het zijn pylontech force l2 's

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

sennevb schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:46:
[...]

Zoals je kan zien is de laadstroom niet beperkt
[Afbeelding]

Het zijn pylontech force l2 's
Dan zou je in de Cerbo moeten nakijken wat de gecommuniceerde parameters zijn vanuit de batterij voor de CCL

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • sennevb
  • Registratie: Januari 2011
  • Laatst online: 31-10 18:07
Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:51:
[...]


Dan zou je in de Cerbo moeten nakijken wat de gecommuniceerde parameters zijn vanuit de batterij voor de CCL
Dat is 200A

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

En de temperatuur in de ruimte was?

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

Beer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 19:24:
[...]

Misschien maak ik het te eenvoudig, en er zijn zeker meer mensen die dit beter weten, dus ga er absoluut niet uit van uit dat ik dit uit ervaring weet.
Er zijn met een parallel 3 fase opstelling volgens mij een aantal lastige dingen:
1) gebruik op ac-out. In island mode moeten de MP2’s afstemmen wie welke fase doet, waar die zit (120 graden) en wie daarin de lead neemt qua timing en frequentie. In AC-in connected wordt de timing bepaald door het grid. (Toch?) en zou je dus per fase net zo veel parallel bij kunnen schakelen als je wil, net zo als dat je PV opbrengst met losse omvormers kan bij schakelen tot je een ons weegt
2) terugleveren op AC-in. Voor zover ik weet is het vooral complex om te zorgen dat de fase’s gelijkmatig verdeeld worden. Als je ze individueel per fase zou aanhaken dan gaan ze zich als PV gedragen en is er niet zo veel aan de hand… toch? (Behalve in België waar je niet meer dan x kw per fase mag verschillen)
Misschien vereenvoudig ik het teveel, of weet ik er te weinig van. Op een boot lijkt me dit een enorm lastig probleem in island mode. Op het grid lijkt het mij veel minder ingewikkeld.
Om het heel erg te vereenvoudigen: als je een tweede 3-fase huishouden naast je eerste huishouden bouwt, geheel gescheiden als separate site. Zou je het dan minder eng vinden?
1) De 3 fase setup draait reeds volledig op de AC OUT nadat ik de Anti Island mode met de Remote Transfer Switch had geïnstalleerd. Daar maak mij iets minder ‘druk’ om zeg maar.
De AC OUT wordt gesynchroniseerd door de AC IN te voorzien van koppeling met de meterkast na de hoofdschakelaar met een eigen 6A zekering, dient echt alleen ter synchronisatie.

2) Ik bedoelde eerder, eventueel 2x 8kVA als parallel per fase aansluiten zonder dat ze in 3 fase worden geconfigureerd, zo blijft er bij een storing minstens twee van de fases gewoon doorlopen. Dus niet als daisy chaining maar echt gewoon parallel gestuurd via VE.bus. Maar daarmee maak ik de Remote Transfer Switch applicatie weer gecompliceerder doordat ik dan vanuit 3 masters de remote transfer switch moet sturen. Zou weer een test setup kunnen zijn...

Jouw gedachte met een volledig aparte 3 fase setup voor het andere huishouden had ik reeds in gedachte doorlopen, en daar stootte ik ook al op problemen met de implementatie.
Dat synchroniseren van de fases zal wel goed gaan maar de remote transfer applicatie wordt dan weer lastig, de ene setup voed dan de andere setup en beide nemen vermoedelijk niet eens een grid storing waar met alle gevolgen van dien.

Dank voor het sparren, dat is heel fijn om van gedachten te wisselen wat betreft mogelijkheden en onmogelijkheden en het stuurt ook zo zonder ervaringen dan wel naar een duidelijke richting. 8kVA is minder gangbaar, verkopen lijkt me lastig, althans ze zullen vermoedelijk lang blijven liggen en daar worden ze ook niet beter van (ook niet slechter:).

Ik zal maandag 3x 8kVA erbij bestellen met een LynxPowerIn en de installatie aanpassen. De positie waar de huidige setup is opgebouwd is tijdelijk en gemakkelijk aan te passen.
Dan maar goed bewaken wat straks de volledige 48kVA setup in belastingen gaat verdelen onder de 6 multis en zelf de nodige ervaring gaan verzamelen.

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:39:
[...]


1) De 3 fase setup draait reeds volledig op de AC OUT nadat ik de Anti Island mode met de Remote Transfer Switch had geïnstalleerd. Daar maak mij iets minder ‘druk’ om zeg maar.
De AC OUT wordt gesynchroniseerd door de AC IN te voorzien van koppeling met de meterkast na de hoofdschakelaar met een eigen 6A zekering, dient echt alleen ter synchronisatie.

2) Ik bedoelde eerder, eventueel 2x 8kVA als parallel per fase aansluiten zonder dat ze in 3 fase worden geconfigureerd, zo blijft er bij een storing minstens twee van de fases gewoon doorlopen. Dus niet als daisy chaining maar echt gewoon parallel gestuurd via VE.bus. Maar daarmee maak ik de Remote Transfer Switch applicatie weer gecompliceerder doordat ik dan vanuit 3 masters de remote transfer switch moet sturen. Zou weer een test setup kunnen zijn...

Jouw gedachte met een volledig aparte 3 fase setup voor het andere huishouden had ik reeds in gedachte doorlopen, en daar stootte ik ook al op problemen met de implementatie.
Dat synchroniseren van de fases zal wel goed gaan maar de remote transfer applicatie wordt dan weer lastig, de ene setup voed dan de andere setup en beide nemen vermoedelijk niet eens een grid storing waar met alle gevolgen van dien.

Dank voor het sparren, dat is heel fijn om van gedachten te wisselen wat betreft mogelijkheden en onmogelijkheden en het stuurt ook zo zonder ervaringen dan wel naar een duidelijke richting. 8kVA is minder gangbaar, verkopen lijkt me lastig, althans ze zullen vermoedelijk lang blijven liggen en daar worden ze ook niet beter van (ook niet slechter:).

Ik zal maandag 3x 8kVA erbij bestellen met een LynxPowerIn en de installatie aanpassen. De positie waar de huidige setup is opgebouwd is tijdelijk en gemakkelijk aan te passen.
Dan maar goed bewaken wat straks de volledige 48kVA setup in belastingen gaat verdelen onder de 6 multis en zelf de nodige ervaring gaan verzamelen.
Het is misschien onorthodox, maar zou je je load ook kunnen splitsen in 6 groepen (als dat kan) en 2x een MP2 3 fase cluster gebruiken zonder remote transfer?
Een paar keuze schakelaars om te bepalen welke load op welk cluster/fase komt en je bent zonder complexiteit zeer zelfredzaam.
In mijn IT vakgebied zie ik vooral vanuit engineering veel mensen op meer complexiteit mikken, terwijl scheiding en versimpeling het landschap bij serieuze dreigingen veel gemakkelijker te beheren maakt. Dat komt de kritische beschikbaarheid ten goede, ten koste van af en toe een kleine uitval.
Het hangt er vanaf of het kan, en of je er behoefte aan hebt.

  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

Beer070 schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:49:
[...]

Het is misschien onorthodox, maar zou je je load ook kunnen splitsen in 6 groepen (als dat kan) en 2x een MP2 3 fase cluster gebruiken zonder remote transfer?
Een paar keuze schakelaars om te bepalen welke load op welk cluster/fase komt en je bent zonder complexiteit zeer zelfredzaam.
In mijn IT vakgebied zie ik vooral vanuit engineering veel mensen op meer complexiteit mikken, terwijl scheiding en versimpeling het landschap bij serieuze dreigingen veel gemakkelijker te beheren maakt. Dat komt de kritische beschikbaarheid ten goede, ten koste van af en toe een kleine uitval.
Het hangt er vanaf of het kan, en of je er behoefte aan hebt.
(RTS = Remote Transfer Switch)

Je hebt een goed punt, je ziet dit bij veel meer zaken terug dan alleen in de IT.

Het is zeer zeker mogelijk, de hele huis installatie moet nog gemaakt worden wat flexibiliteit geeft.
Het plan is twee gezinnen en een studenten appartementje en een grote opslag cq werkruimte.

Van alle opties lijkt de parallelle 3-fasen opstelling de minst complexe qua aansturing, met al het beheer gecentraliseerd vanuit één Cerbo. In geval van storing neem je dan idd volledige uitval van de Victron installatie voor lief en loopt het grid gewoon door, mits de Victron installatie de RTS niet afschakelt... Daar zou ik dan toch nog een bypass schakeling voor kunnen maken bedenk ik me net.

Misschien moet ik de twijfel voor de impedantie complicaties loslaten en gaande weg gaan ervaren wat het doet met de systemen en bij grote verschillen de bekabeling aanpassen.

Als straks iedere (woon)eenheid een eigen meterkast heeft dan worden die met een eigen voedingskabel aan de hoofdverdeler gekoppeld en zo ook ieder apart gemeten. De Victron installatie is ook aan de hoofdverdeler gekoppeld en de hoofdverdeler met de RTS ertussen aan de meterkast.

De RTS is zo effectief dat je zelfs bij een stroomuitval geen flikkering in de verlichting opmerkt. De overgang verloopt zo vloeiend dat je het niet eens zou merken als het net uit zou vallen. Hoewel dit door de betrouwbaarheid van ons stroomnet geen absolute noodzaak is, is het een fijne bijkomstigheid dat zo'n naadloze overschakeling mogelijk is.

Een interessante strategie zou nog kunnen zijn, mocht er capaciteitstarieven worden ingevoerd en terugleveren helemaal niet meer interessant zijn, om het systeem het grootste deel van het jaar los te koppelen van het stroomnet. Het grid zou dan enkel als back-up dienen bij een te lage SoC, een storing of bij ontzettend lage kwartiertarieven. Onderzoeksmogelijkheden genoeg beschikbaar om verschillende scenarios te testen.

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • HermanGast
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09:30

HermanGast

Exige GT3

Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 22:11:
[...]


(RTS = Remote Transfer Switch)

Je hebt een goed punt, je ziet dit bij veel meer zaken terug dan alleen in de IT.

Het is zeer zeker mogelijk, de hele huis installatie moet nog gemaakt worden wat flexibiliteit geeft.
Het plan is twee gezinnen en een studenten appartementje en een grote opslag cq werkruimte.

Van alle opties lijkt de parallelle 3-fasen opstelling de minst complexe qua aansturing, met al het beheer gecentraliseerd vanuit één Cerbo. In geval van storing neem je dan idd volledige uitval van de Victron installatie voor lief en loopt het grid gewoon door, mits de Victron installatie de RTS niet afschakelt... Daar zou ik dan toch nog een bypass schakeling voor kunnen maken bedenk ik me net.
En gewoon 2 onafhankelijke systemen bouwen? Ieder 75kWh en eigen Cerbo?

Gasloos, 14,99kWp, Ekrano, 70kWh Pylontech, 3xVictron MP8000, M5stack, MQTT


  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 13:08

Ersus

Zuid-Limburg

HermanGast schreef op zondag 7 september 2025 @ 22:32:
[...]

En gewoon 2 onafhankelijke systemen bouwen? Ieder 75kWh en eigen Cerbo?
Daar hebben we idd ook over zitten sparren, dat gaf ook complicaties.
Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 20:39:
[...]

2) Ik bedoelde eerder, eventueel 2x 8kVA als parallel per fase aansluiten zonder dat ze in 3 fase worden geconfigureerd, zo blijft er bij een storing minstens twee van de fases gewoon doorlopen. Dus niet als daisy chaining maar echt gewoon parallel gestuurd via VE.bus. Maar daarmee maak ik de Remote Transfer Switch applicatie weer gecompliceerder doordat ik dan vanuit 3 masters de remote transfer switch moet sturen. Zou weer een test setup kunnen zijn...

Jouw gedachte met een volledig aparte 3 fase setup voor het andere huishouden had ik reeds in gedachte doorlopen, en daar stootte ik ook al op problemen met de implementatie.
Dat synchroniseren van de fases zal wel goed gaan maar de remote transfer applicatie wordt dan weer lastig, de ene setup voed dan de andere setup en beide nemen vermoedelijk niet eens een grid storing waar met alle gevolgen van dien.

24.3kWp Oost West | SMA Tripower x 15-50 | SmartSolar 450/200 | 214kWh LFP | Victron Multiplus 6x 8kVA / 48kVA | Gasloos | 500m2 bj 1900 | Fujitsu Split WP Boiler & Multisplit Airconditioner


  • Rimco
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 12:11

Rimco

Lekker duurzaam, denk ik

Ersus schreef op zondag 7 september 2025 @ 22:11:
[...]
De RTS is zo effectief dat je zelfs bij een stroomuitval geen flikkering in de verlichting opmerkt. De overgang verloopt zo vloeiend dat je het niet eens zou merken als het net uit zou vallen. Hoewel dit door de betrouwbaarheid van ons stroomnet geen absolute noodzaak is, is het een fijne bijkomstigheid dat zo'n naadloze overschakeling mogelijk is.
Ik snap niet helemaal waarom je telkens spreekt over je RTS, terwijl de MP2 dat zelf al heeft ingebouwd. Waarom heb je dat extern gedaan? Hier draait het hele huis ook op de AC-out en bij stroomuitval vangt de MP2 (ook 3x 8kVA) dat zonder onderbreking gewoon op.

Victron heeft ook gewoon ondersteuning voor 3 fase icm parallele units, dus als je gewoon netjes de ontwerprichtlijnen volgt zullen ze netjes samenwerken. Zie ook https://www.victronenergy..._parallel_and_3_phase.pdf.

PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 11:27
Rimco schreef op maandag 8 september 2025 @ 09:50:
[...]


Ik snap niet helemaal waarom je telkens spreekt over je RTS, terwijl de MP2 dat zelf al heeft ingebouwd. Waarom heb je dat extern gedaan? Hier draait het hele huis ook op de AC-out en bij stroomuitval vangt de MP2 (ook 3x 8kVA) dat zonder onderbreking gewoon op.

Victron heeft ook gewoon ondersteuning voor 3 fase icm parallele units, dus als je gewoon netjes de ontwerprichtlijnen volgt zullen ze netjes samenwerken. Zie ook https://www.victronenergy..._parallel_and_3_phase.pdf.
Ik heb geen MP2, en ook geen mogelijkheid tot parallel units met Multi-RS Solar, dus ik spreek niet uit ervaring.

Wat ik in die handleiding bij Victron had gelezen is dat er met name voor grote installaties (60kva+) een voordeel was door RTS te configureren. Hierbij komen de additionele omvormers niet meer op AC-IN maar lopen blijkbaar via de master unit, waardoor je dus een stuk externe schakeling nodig zou hebben om bijvoorbeeld van master te wisselen. Ik kan me voorstellen dat dat een aanpassing is met een extra stuk risico op het maken van fouten. Vandaar de suggestie om dingen zo 'standaard' mogelijk te houden. Zeker als het om voorziening voor een huishouden gaat en niet om industriële apparatuur.

Overigens loopt bij mij in geval van een grid outage alles ook gewoon door, en als je led-lampen hebt zie je sowieso geen flikkering :) Je kan het dipje denk ik wel meten op de AC-Out.
Pagina: 1 ... 30 ... 38 Laatste