  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10:03
@blaaspijp @0xygen @ger356 @Japie.G @scsirob

thanks voor de feedback. had de "laatste" video niet gevonden. Goed te lezen dat het gefixed lijkt.

@blaaspijp laatste versie ziet er goed uit dus! Welke HW versie van de JKBMS heb jij ontvangen? V19?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Vdvmark
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 07:36
Gisteravond terwijl gridpoint -2000 (terugleveren) was viel me ineens op dat de ventilator van mijn mp2 minder herrie maakt als voorheen en het klinkt nu meer gewoon als een ventilator blazen, niet meer zo'n industrieel geluid.

Hebben meer mensen een verandering in geluid van de mp2 ventilator geconstateerd ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09:08
The-Source schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 11:25:
[...]

Circuit vanaf accu tot aan victron:
35mm2 kabel naar verdeelrail >>rail zit met 2x 80A (2x 25mm2) bekabeling naar 150A DC automaat.
Vanaf automaat 70mm2 kabel naar afschakel relais (rating 300A 60v tbv van de noodknoppen)
DC rail bij Victron, 50A megafuse >> victron.

Wat ik wel vreemd vind is dat victron in hun manual aangeeft dat het advies is om 125A zekering te plaatsen ook al is de omvormer een max charge current heeft van 35A. Dit moet ik dus nog even zien of dat gaat werken maar heb liever een z'n best mogelijk passende zekering dan 4x hoger dan de charge rate.
En valt mij ook op dat een hoop megafuses een 32v rating hebben ipv 52v of hoger. Ik heb dus wel een 60v variant in gebruik

...
Die waarde van de zekering is gedimensioneerd op de kabel doorsnede. Met de vuistregel, I = 3 x kabeldoorsnede kun je een 35 mm2 kabel gebruiken tot zo'n 105 A, en die kabel beschermen met een 125A zekering is dan logisch. Dit is net als in je huisinstallatie, de 16A automaten zijn er voor de bescherming van je installatie, niet voor de apparaten die je eraan knoopt. Je kunt lager afzekeren, maar hou rekening met de maximale stroom die de MP II kan trekken. Ergens gelezen dat de kortstondige piekbelasting voor een MPII ongeveer het dubbele is van de maximale nominale belasting. Kies dus niet een hele snelle zekering.

Wat is de kortsluitstroom van je DC automaat waarop ie nog veilig (vliegt niet in brand) uitschakelt? Vaak zie je twwe getallen, Ics is de kortsluitstroom waarna je de MCBB na een keer trippen nog weer kunt gebruiken, en Icu is de maximale afschakelstroom die de MCBB aan kan. Tript ie een keer, dan moet je hem vervangen (als ie het nog zou doen). Lipo cellen van rond de 300Ah kunnen een kortsluitstroom van zo'n 20kA genereren, met de nodige overgangsweerstanden in een installatie zal het in de praktijk wat lager zijn, maar nog steeds erg hoog.

Maar ik snap ook nog steeds niet waarom je die thermische dingen er tussen hebt zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:45
Ik heb een vraagje en misschien weten jullie het. Kan de Multi RS Solar ook eerst als alleen PV omvormer opgehangen worden zonder cerbo, grid meter en accu('s)? Dit omdat ik mijn string omvormer voor PV op het garage dak wil splitsen in 2 stringsen daardoor meer opbrengst heb. Tzt wil ik over gaan naar een Multi RS Solar met accu etc. Maar nu nog even niet.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • scsirob
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-09 20:01
Impossibl3 schreef op zondag 13 juli 2025 @ 19:43:
Ik heb een vraagje en misschien weten jullie het. Kan de Multi RS Solar ook eerst als alleen PV omvormer opgehangen worden zonder cerbo, grid meter en accu('s)? Dit omdat ik mijn string omvormer voor PV op het garage dak wil splitsen in 2 stringsen daardoor meer opbrengst heb. Tzt wil ik over gaan naar een Multi RS Solar met accu etc. Maar nu nog even niet.
Volgens het manual kan dat. In het ESS menu instellen op "PV Inverter Only".

To terminate or not to terminate, that's the question...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 00:40
Welke op afstand bestuurbare DC relais en knoppen worden er gebruikt? @The-Source

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
Kanoet schreef op maandag 14 juli 2025 @ 07:29:
Welke op afstand bestuurbare DC relais en knoppen worden er gebruikt? @The-Source
Relais: sdc15-300a 48v maar ik ga nu contact op nemen met de verkoper want hij wordt echt gloeiend heet. Met actieve koeling erop scheelt een hoop maar hitte betekend ook stroom verbruik dus maak daarin zelf de afweging of je hem dan nog wilt. (ps de Amazon prijzen gaan nergens over, relais is ook rond 40 euro te verkrijgen.)

Noodknoppen zijn er in zoveel soorten en maten, gewoon kiezen wat bij jouw situatie past. Zover ik weet hebben bijna alle modellen een NC en NO contact. Voor het relais is NC nodig want bekrachtigd is het relais gesloten.

edit:
Heb nog even goed naar de specs gekeken (en die van andere relais)
Maar spoel opgenomen vermogen ligt tussen de 15 a 30watt. En dan snap ik wel waarom het zo warm wordt in een kleine behuizing. Maar andere soort gelijke relais zitten in dezelfde range dus dit lijkt normaal te zijn maar zelf vind ik dat niet.
Mijn zoektocht is daar dus nog niet klaar naar en eventueel ander relais

[ Voor 26% gewijzigd door The-Source op 14-07-2025 09:38 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:27

Japie.G

Colour Classic

Even voor mijn idee, ik kan de 3 multiplus 2's toch ook in eerste instantie alleen op AC-In aansluiten en dan gewoon nul op de meter draaien vanuit de accu's en victron powermeter, of MOET ik dan ook het huis + PV op de AC-out hebben? Ik wil eigenlijk de noodstroomvoorziening op een later moment pas aanleggen en eerst gewoon de hele bups alleen op AC in laten zitten en alvast lekker klooien met laden en ontladen op beschikbare AC zonne energie

[ Voor 10% gewijzigd door Japie.G op 14-07-2025 12:31 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • MrFish
  • Registratie: Juni 2003
  • Nu online

MrFish

Untitled

Japie.G schreef op maandag 14 juli 2025 @ 12:31:
Even voor mijn idee, ik kan de 3 multiplus 2's toch ook in eerste instantie alleen op AC-In aansluiten en dan gewoon nul op de meter draaien vanuit de accu's en victron powermeter, of MOET ik dan ook het huis + PV op de AC-out hebben? Ik wil eigenlijk de noodstroomvoorziening op een later moment pas aanleggen en eerst gewoon de hele bups alleen op AC in laten zitten en alvast lekker klooien met laden en ontladen op beschikbare AC zonne energie
Ja, dat kan prima.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 06:27

Japie.G

Colour Classic

Thanks, zat afgelopen weekend zo veel te lezen over gridvorming etc dat ik ff begon te twijfelen over de basis 😉. Maar gewoon een alamat in je meterkast en daar het systeem aan hangen kan dus ook nog gewoon 🙃

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 06:03
Een NC contact kan je maar met 1 knop bedienen toch?
Waarom kan je hier geen NO voor gebruiken dan kan je 2 noodknoppen gebruiken. 1 bij de omvormers en 1 in de meterkast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • revolution-nl
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 14-09 12:19

revolution-nl

B≡ TH≡ CHANG≡

Vdvmark schreef op zondag 13 juli 2025 @ 09:29:
Gisteravond terwijl gridpoint -2000 (terugleveren) was viel me ineens op dat de ventilator van mijn mp2 minder herrie maakt als voorheen en het klinkt nu meer gewoon als een ventilator blazen, niet meer zo'n industrieel geluid.

Hebben meer mensen een verandering in geluid van de mp2 ventilator geconstateerd ?
Grappig dat je dit zegt, dezelfde gedachten "hey hij klinkt anders" schoot dit weekend door mijn hoofd toen ik even langs de MP2 liep, ik had dit nog helemaal niet gekoppeld aan de firmware update naar 3.62 die ik afgelopen week heb doorgevoerd.

Vroemt met EV | 10.000WP | 14kWh Thuisaccu | 2x MHI SRK/SRC 35 ZS | LG-WH27s Boiler


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
blaaspijp schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:37:
Een NC contact kan je maar met 1 knop bedienen toch?
Waarom kan je hier geen NO voor gebruiken dan kan je 2 noodknoppen gebruiken. 1 bij de omvormers en 1 in de meterkast.
Relais is NO
Contacten heb ik via NC aangesloten. Dus dan kan je ze in serie gebruiken. Zolang ze in serie in rust zijn (dus NC) komt er spanning op het relais en gaat deze naar gesloten stand.
Op het moment dat je als waren de knop bediend gaat het NC contact op open, en het NO contact op gesloten.
Bij gebruik van NC wordt de stroomkring naar relais spoel onderbroken en zal deze afschakelen.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sjorsjuhmaniac
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 10:03
blaaspijp schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:37:
Een NC contact kan je maar met 1 knop bedienen toch?
Waarom kan je hier geen NO voor gebruiken dan kan je 2 noodknoppen gebruiken. 1 bij de omvormers en 1 in de meterkast.
Knoppen in serie zetten kan met een actief input circuit.
spuit 11 :+

edit:
Ter verduidelijking: noodstoppen zijn signalen die bij spanning een "0" of "off", "noodstop niet actief, alles OK" status horen hebben en bij het afvallen van de spanning een "1" of "on" "noodstop actief, NIET OK" status hebben. Een noodstop onderbreekt dus het input circuit naar het relais. De geschakelde zijde van een relais kan je kiezen NC of NO. NC of NO hangt van je geschakelde circuit af.

[ Voor 40% gewijzigd door sjorsjuhmaniac op 14-07-2025 17:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BernieW
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 09:08
The-Source schreef op maandag 14 juli 2025 @ 08:36:
[...]


edit:
Heb nog even goed naar de specs gekeken (en die van andere relais)
Maar spoel opgenomen vermogen ligt tussen de 15 a 30watt. En dan snap ik wel waarom het zo warm wordt in een kleine behuizing. Maar andere soort gelijke relais zitten in dezelfde range dus dit lijkt normaal te zijn maar zelf vind ik dat niet.
Mijn zoektocht is daar dus nog niet klaar naar en eventueel ander relais
Een latching of bi-stabiel relais voor dit soort toepassingen bestaat ook, één van de twee spoelen is dan alleen bekrachtigd tijdens schakelen, deze bijvoorbeeld. Wel een andere prijsklasse, maar mooi spul.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 08:41

luigi87

Domotica Fanaticus

Japie.G schreef op maandag 14 juli 2025 @ 14:29:
[...]


Thanks, zat afgelopen weekend zo veel te lezen over gridvorming etc dat ik ff begon te twijfelen over de basis 😉. Maar gewoon een alamat in je meterkast en daar het systeem aan hangen kan dus ook nog gewoon 🙃
Dat kan zeker, zo draait mijn systeem nu ook.

Noodvoeding komt ook in een latere fase bij mij
Zo ook al mijn zonnepower op de ac out 1.

Eerst ff het systeem goed inregelen en begrijpen ;)

- leeg -


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
BernieW schreef op maandag 14 juli 2025 @ 22:08:
[...]


Een latching of bi-stabiel relais voor dit soort toepassingen bestaat ook, één van de twee spoelen is dan alleen bekrachtigd tijdens schakelen, deze bijvoorbeeld. Wel een andere prijsklasse, maar mooi spul.
Heb nu deze in bestelling EV200ADANA 90 euro via eBay inclusief verzending.
Deze heeft een holding current van 0.03A op 48vdc = 1.44w tov de 15 a 25 van de huidige scheelt dat behoorlijk veel en zal warmte ook minder en issue zijn.
Huidig relais lijkt meer een start motor relais te zijn dan continu
Uitdaging is een leverancier vinden die dit type relais levert aan consumenten. 12/24 nog wel te vinden maar 48v van weer niet

[ Voor 7% gewijzigd door The-Source op 14-07-2025 23:08 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 06:03
Hoeveel lengte verschil vinden jullie acceptabel in de DC bekabeling naar de verschillende accus en omvormers?

Zonder aanpassing:
Omvormers 100 - 80 en 120cm
Accus 140 - 150 - 160 en 170 cm

[ Voor 28% gewijzigd door blaaspijp op 15-07-2025 12:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
The-Source schreef op zaterdag 12 juli 2025 @ 11:25:
[...]

Circuit vanaf accu tot aan victron:
35mm2 kabel naar verdeelrail >>rail zit met 2x 80A (2x 25mm2) bekabeling naar 150A DC automaat.
Vanaf automaat 70mm2 kabel naar afschakel relais (rating 300A 60v tbv van de noodknoppen)
DC rail bij Victron, 50A megafuse >> victron.

Wat ik wel vreemd vind is dat victron in hun manual aangeeft dat het advies is om 125A zekering te plaatsen ook al is de omvormer een max charge current heeft van 35A. Dit moet ik dus nog even zien of dat gaat werken maar heb liever een z'n best mogelijk passende zekering dan 4x hoger dan de charge rate.
En valt mij ook op dat een hoop megafuses een 32v rating hebben ipv 52v of hoger. Ik heb dus wel een 60v variant in gebruik

Ondertussen even een poosje onder full load laten laden:
flir
[Afbeelding]
Thermozekering
[Afbeelding]
Victron-gx
[Afbeelding]
DC verdeelstips
[Afbeelding]
DC relais
[Afbeelding]
megafuse houder

Relais wordt dus wel serieus warm en zal ik dus goed in de gaten gaan houden. Wellicht kan ik er nog wat koelribben op kwijt.
Kabels bij Thermozekering lijken warm maar de relatieve schaal is beperkt. Maar zie dus wel dat upgraden naar hoger vermogen met bijvoorbeeld 3x 35A deze oplossing aangepakt moet worden.
De megafuse zelf registreert ook wel wat warmte maar een 50a zekering waar nu continu 35a doorheen gaat mag natuurlijk warm worden.

Het relais was nog aardig verder opgelopen in temperatuur, voor nu zelfs maar active ventilatie opgezet.

Vraagje hoeveel voltage drop hebben jullie tijdens laden van de. Dus V op Victron +/- vs +/- op je accu.
Ik met op Victron 54.48v en op accupack 54.31.
0.04 drop op megafuse busbar, 0.04v op relais en overige 0.09 over dc schakelaar, thermo zekeringen, dc distributie en bekabeling.
Maar heb geen referentie is dit nu veel of weinig is
ik vind 62 graden voor een relais best heel veel. Zodra ik een beetje verder ben met mijn setup zal ik ook wat foto's posten en meten met FLIR.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
blaaspijp schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 12:23:
Hoeveel lengte verschil vinden jullie acceptabel in de DC bekabeling naar de verschillende accus en omvormers?

Zonder aanpassing:
Omvormers 100 - 80 en 120cm
Accus 140 - 150 - 160 en 170 cm
Op advies van hier, en verzoek van mijn vrouw ben ik een fermacell huisje aan het bouwen voor de accu's met eigen climate control. Levert echter een 2x10m kabel op tussen Lynx BMS en T-Power In van initieel 120mm2 en later 240mm2.
Tussen 3x6kva omvormers en Lynx Distributor heb ik 80-120cm. met 50mm2 en 70mm2.
Verlies is altijd minder dan 1%, mits ik de laad/ontlaad stroom beperk tot 300A (=~ 1C ).
Ik wil in principe op een 16kwh accu met niet meer dan 80A laden/ontladen om goed binnen de veiligheidsmarges te zitten ( < 0,33C) en dan is het verlies nog significant minder.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
Japie.G schreef op maandag 14 juli 2025 @ 12:31:
Even voor mijn idee, ik kan de 3 multiplus 2's toch ook in eerste instantie alleen op AC-In aansluiten en dan gewoon nul op de meter draaien vanuit de accu's en victron powermeter, of MOET ik dan ook het huis + PV op de AC-out hebben? Ik wil eigenlijk de noodstroomvoorziening op een later moment pas aanleggen en eerst gewoon de hele bups alleen op AC in laten zitten en alvast lekker klooien met laden en ontladen op beschikbare AC zonne energie
Misschien overbodig, maar toch even zeker weten dat je dan de power meter (375?) niet bij je Victrons hangt maar direct op de hoofdaansluiting. Anders gaat ie sturen op de verkeerde waarden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
scsirob schreef op zondag 13 juli 2025 @ 21:26:
[...]

Volgens het manual kan dat. In het ESS menu instellen op "PV Inverter Only".
ook zeker weten dat je de goede firmware draait. Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit pas sinds Mei 2025 mogelijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
pvg schreef op donderdag 10 juli 2025 @ 16:55:
[...]

Brand wordt niet direct door de LiFePo4 cellen zelf veroorzaakt. Het gevaar bij deze cellen is het gas dat vrijkomt bij verhitting (van extern of door interne sluiting). Dat gas is giftig en explosief.

Li-ion NMC cellen ontbranden wel zelf en worden vuurspuwers.
Iemand had hier een mooi rapport van het RIVM gepost over LFP cellen. Er komt H2 (waterstof gas) en een aantal Fluor gassen vrij als LFP cellen te zwaar worden belast. waterstof gas is behoorlijk explosief (denk aan carbid schieten) en de fluor gassen stinken en zijn giftig. De LFP cellen zelf hebben blijkbaar minder de neiging om een thermische runaway te hebben (zoals andere Lithium accu's) Dus de load eraf halen help al wel, en vooral goede ventilatie. PGS37 zegt iets over 2x de ruimte volume / uur, ik ben bezig met het ontwerp voor een opslag huisje met een doel van 5x de ruimte volume / minuut. Wellicht overkill maar met een kleine ruimte zit je daar al snel op, en hiermee wordt de aanwezigheid van gassen sneller afgevoerd dan een de meeste zuurkasten. Met een airco unit moet ik nog wel eventuele condensvorming oplossen :(...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
Beer070 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 12:34:
[...]


ik vind 62 graden voor een relais best heel veel. Zodra ik een beetje verder ben met mijn setup zal ik ook wat foto's posten en meten met FLIR.
Dat is ook veel, maar zie ook mijn vorige post over startmotor relais vs de nu bestelde die een factor 10 tot 17 minder stroom verbruikt en zal dus ook minder warmte genereren.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oner001
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 15-09 23:13
Wie kan mij hier helpen ik krijg de cellen niet gebalanceerd 6 vellen blijven achter en 10 cellen zijn steeds vol.
Ik weet niet ik iets in de instellingen moet veranderen ofzo gaat om jk-pb2a16s20p en victron multiplus 2 gxAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W3EgCmWBlhJ74MAYpM8EFKYmk24=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pis8NqzXRwDx30dvOUqtXTf4.jpg?f=fotoalbum_large

Alvast bedankt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
Oner001 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 13:47:
Wie kan mij hier helpen ik krijg de cellen niet gebalanceerd 6 vellen blijven achter en 10 cellen zijn steeds vol.
Ik weet niet ik iets in de instellingen moet veranderen ofzo gaat om jk-pb2a16s20p en victron multiplus 2 gx[Afbeelding]

Alvast bedankt
Qua balanceren kan ik niet niet helpen.
Maar heb zelf even filmpje zitten terug te kijken van mijn eigen installatie op het moment van laden op 74%
Daar was mij laad voltage 54.056V bij 300Ah totale capaciteit.
Die van jouw is flink hoger op 81%.
Hoogste en laagste cell voltage verschil maximaal 0.02v en meestal lager tijdens 31A laden. Bij jouw is dat 0.25v en dat is nog een behoorlijk verschil en dat op 1.1A. Heb je het systeem ook al eens een deel ontladen?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nelisj
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 08:44
Oner001 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 13:47:
Wie kan mij hier helpen ik krijg de cellen niet gebalanceerd 6 vellen blijven achter en 10 cellen zijn steeds vol.
Ik weet niet ik iets in de instellingen moet veranderen ofzo gaat om jk-pb2a16s20p en victron multiplus 2 gx[Afbeelding]

Alvast bedankt
Is denk ik een nieuwe set?

Maar zo te zien is je balancer wel actief. Dus je BMS is druk bezig. Zolang die bezig is denk ik dat je geduld moet hebben. Zorg er voor de je multiplus deze spanning vast houd. Weet niet of je gebruik maak van Float mode? Zo ja nu in ieder geval uitzetten op de BMS als de multi luistert naar de BMS.

Ik heb dit ook gehad niet zo extreem als dit maar ik heb toen iets van 12uur gewacht. En voor de allereerste keer heb ik ook de balance start voltage op 5mv en staat nu inmiddels op 10mv

Dus ik denk voor al geduld hebben ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Oner001
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 15-09 23:13
The-Source schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 14:04:
[...]

Qua balanceren kan ik niet niet helpen.
Maar heb zelf even filmpje zitten terug te kijken van mijn eigen installatie op het moment van laden op 74%
Daar was mij laad voltage 54.056V bij 300Ah totale capaciteit.
Die van jouw is flink hoger op 81%.
Hoogste en laagste cell voltage verschil maximaal 0.02v en meestal lager tijdens 31A laden. Bij jouw is dat 0.25v en dat is nog een behoorlijk verschil en dat op 1.1A. Heb je het systeem ook al eens een deel ontladen?
Ja heb hem wel eens leeg laten lopen maar heeft niks geholpen. Heb nu maar de victron uitgezet en hoop dat jk bms nu zelf gaat balanceren zonder dat de volle cellen weer te vol raken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jvanderkroon
  • Registratie: Juni 2006
  • Nu online
The-Source schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 13:42:
[...]

Dat is ook veel, maar zie ook mijn vorige post over startmotor relais vs de nu bestelde die een factor 10 tot 17 minder stroom verbruikt en zal dus ook minder warmte genereren.
Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van dit product boven een handmatige schakelaar? Je kan je Multiplus uitschakelen (handmatig of automatisch via je rode knop) en dan kan je een handmatige schakelaar gebruiken.

Als je accu zelf ook nog een schakelaar heeft dan heb je heel de extra schakelaar niet nodig en is het alleen een extra onderdeel in de keten welke warmte produceert.

Zie ook deze post over dc schakelaars MJ de Bruijn in "Het grote Victron ontwerp topic"

LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
Beer070 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 13:09:
[...]

Iemand had hier een mooi rapport van het RIVM gepost over LFP cellen. Er komt H2 (waterstof gas) en een aantal Fluor gassen vrij als LFP cellen te zwaar worden belast. waterstof gas is behoorlijk explosief (denk aan carbid schieten) en de fluor gassen stinken en zijn giftig. De LFP cellen zelf hebben blijkbaar minder de neiging om een thermische runaway te hebben (zoals andere Lithium accu's) Dus de load eraf halen help al wel, en vooral goede ventilatie. PGS37 zegt iets over 2x de ruimte volume / uur, ik ben bezig met het ontwerp voor een opslag huisje met een doel van 5x de ruimte volume / minuut. Wellicht overkill maar met een kleine ruimte zit je daar al snel op, en hiermee wordt de aanwezigheid van gassen sneller afgevoerd dan een de meeste zuurkasten. Met een airco unit moet ik nog wel eventuele condensvorming oplossen :(...
Standaard komt er geen gas vrij mag ik hopen. alleen bij kortsluiting.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
agraaff schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 15:18:
[...]


Standaard komt er geen gas vrij mag ik hopen. alleen bij kortsluiting.
Zowel bij kortsluiting als bij overbelasting. Dit is waarom er wordt geschreven over de regel van 1. De reden hiervoor is dat je altijd moet kunnen zorgen dat in geval van het wegvallen van je grid je laadstroom van bijvoorbeeld PV niet je accu overbelast.
De meesten van ons hebben daarvoor ook nog een BMS met controle en zekeringen, een Power In met zekering, een distributor met zekeringen, en de configuratie hopelijk ingesteld dat dit niet gebeurt... Het risico is er dan ook voor 'sommigen'.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
jvanderkroon schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 15:08:
[...]


Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van dit product boven een handmatige schakelaar? Je kan je Multiplus uitschakelen (handmatig of automatisch via je rode knop) en dan kan je een handmatige schakelaar gebruiken.

Als je accu zelf ook nog een schakelaar heeft dan heb je heel de extra schakelaar niet nodig en is het alleen een extra onderdeel in de keten welke warmte produceert.

Zie ook deze post over dc schakelaars MJ de Bruijn in "Het grote Victron ontwerp topic"
De toegevoegde waarde van een noodknop is dat dit vereist is door de brandweer. Deze willen graag op de ouderwetse manier vanuit de meterkast de gehele installatie uit kunnen schakelen.
Ik twijfel nog of ik niet gewoon mijn Cerbo in de meterkast hang. Dan kunnen ze daarmee alles uitschakelen (of een oude tablet van een van de kinderen...)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ger356
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09:13
Beer070 schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 16:37:
[...]

De toegevoegde waarde van een noodknop is dat dit vereist is door de brandweer. Deze willen graag op de ouderwetse manier vanuit de meterkast de gehele installatie uit kunnen schakelen.
Is dit een eis in B of in NL of beide?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
jvanderkroon schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 15:08:
[...]


Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van dit product boven een handmatige schakelaar? Je kan je Multiplus uitschakelen (handmatig of automatisch via je rode knop) en dan kan je een handmatige schakelaar gebruiken.

Als je accu zelf ook nog een schakelaar heeft dan heb je heel de extra schakelaar niet nodig en is het alleen een extra onderdeel in de keten welke warmte produceert.

Zie ook deze post over dc schakelaars MJ de Bruijn in "Het grote Victron ontwerp topic"
Dat ik simpel gezegd op een ander plek dan de accupack/ victron de dc volledig van elkaar kan scheiden.
AC is vanuit meterkast te schakelen en de dc is vanaf buiten op schuur en ook nog eens binnen nabij de accu te schakelen.
Op het moment dat er iets met dat systeem mis is wil je niet achter op accupack een schakelaar omzetten / de Victron die er naast hangt bedienen. Je wilt snel en resoluut met 1 klap op de knop het scheiden. En als je vanaf buiten ziet dat er iets mis gaat dan ga natuurlijk niet de deur openen en naar binnen met mogelijke giftige gassen die aanwezig kunnen zijn. En deur openen is zuurstof erbij dus ook dat wil je niet.
Regels of niet ik wil het gewoon veilig kunnen afschakelen.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
The-Source schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 18:55:
[...]

Dat ik simpel gezegd op een ander plek dan de accupack/ victron de dc volledig van elkaar kan scheiden.
AC is vanuit meterkast te schakelen en de dc is vanaf buiten op schuur en ook nog eens binnen nabij de accu te schakelen.
Op het moment dat er iets met dat systeem mis is wil je niet achter op accupack een schakelaar omzetten / de Victron die er naast hangt bedienen. Je wilt snel en resoluut met 1 klap op de knop het scheiden. En als je vanaf buiten ziet dat er iets mis gaat dan ga natuurlijk niet de deur openen en naar binnen met mogelijke giftige gassen die aanwezig kunnen zijn. En deur openen is zuurstof erbij dus ook dat wil je niet.
Regels of niet ik wil het gewoon veilig kunnen afschakelen.
Waarom dan niet gewoon de Multiplus uitschakelen met de noodknop? Dan wordt de accu toch niet meer geladen/ontladen? Het toevoegen van een DC schakelaar is onveiliger dan geen DC schakelaar toepassen (tenzij je heel veel geld ervoor over hebt).

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
@sandergar Dat ik nu 1 Multiplus heb betekend niet dat dit zo zal blijven. Een MP uitschakelen is nog altijd op basis van AC maar wat kan een GX nou ook prima doen zonder AC-in.... is spanning via AC-out versturen.
Hoe zorg ik ervoor dat de MP2 daarmee op houd?
1 is er op vertrouwen dat een digitale input goed verwerkt wordt of
2 gewoon keihard ook DC verbreken. Met optie 2 weet ik altijd zeker dat het verbroken wordt. Ik zou er zelfs voor kunnen kiezen om beide tegelijk te kunnen doen maar probleem daarvan is dat als ik dan net zo goed geen MP2-GX had kunnen nemen.
Ga ik later over naar 3 fase setup met eventueel ook nog eens PV gekoppeld dan is ook. AC eraf EN DC ontkoppeld het zeker weten spanningsloos.
En DC ontkoppelen kan ik via zekeringen / automaat EN dus ook via noodknoppen>> relais doen.

Wellicht in sommige ogen overkill, dat mag, ik hoop het ook nooit nodig te hebben maar vind het veilig kunnen uitschakelen bij noodsituatie gewoon belangrijk. En een DC schakelknop die geschikt is voor accu stromen en rekening houden met spanningsverlies (dus dikke dure kabels) plaatsen kost ook geld.
En dan heb je het maar over 1 locatie waar je het kan afschakelen. Deze setup kan ik zeer simpel uitbreiden naar nog meer knoppen

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:31

pvg

sandergar schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 21:36:
[...]

Waarom dan niet gewoon de Multiplus uitschakelen met de noodknop? Dan wordt de accu toch niet meer geladen/ontladen? Het toevoegen van een DC schakelaar is onveiliger dan geen DC schakelaar toepassen (tenzij je heel veel geld ervoor over hebt).
In beide gevallen (via relais DC schakelen of schakelen van de MP via remote input) geldt dat het kabeltje naar de noodknop een zwakke schakel is: als door verhitting/brand het kabeltje smelt en sluiting maakt, gaat het relais of de MP weer aan… Bij een echte noodknop wordt dit dubbel uitgevoerd (NO en NC) met een veiligheidsrelais dat de wisseling van beide controleert. Ik weet niet of er een “assistent” is waarmee dit op de digitale input van de MP te programmeren is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
pvg schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 21:52:
[...]

In beide gevallen (via relais DC schakelen of schakelen van de MP via remote input) geldt dat het kabeltje naar de noodknop een zwakke schakel is: als door verhitting/brand het kabeltje smelt en sluiting maakt, gaat het relais of de MP weer aan… Bij een echte noodknop wordt dit dubbel uitgevoerd (NO en NC) met een veiligheidsrelais dat de wisseling van beide controleert. Ik weet niet of er een “assistent” is waarmee dit op de digitale input van de MP te programmeren is?
Dat is het mooie van de remote-off van de Multiplus. Deze is NC. Als de kabel door brandt dan is dit gelijk aan het indrukken van de knop : verbinding verbroken -> MP uit.

Bij mij is de rookmelder ook gekoppeld met de Cerbo. Bij afgaan rookmelder zullen de MP's na een korte vertraging uitgeschakeld worden. Kans is hiermee groot dat de MP's al uit zijn voordat de kabel kan smelten!

[ Voor 12% gewijzigd door sandergar op 16-07-2025 00:06 ]

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
The-Source schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 21:49:
@sandergar Dat ik nu 1 Multiplus heb betekend niet dat dit zo zal blijven. Een MP uitschakelen is nog altijd op basis van AC maar wat kan een GX nou ook prima doen zonder AC-in.... is spanning via AC-out versturen.
Hoe zorg ik ervoor dat de MP2 daarmee op houd?
1 is er op vertrouwen dat een digitale input goed verwerkt wordt of
2 gewoon keihard ook DC verbreken. Met optie 2 weet ik altijd zeker dat het verbroken wordt. Ik zou er zelfs voor kunnen kiezen om beide tegelijk te kunnen doen maar probleem daarvan is dat als ik dan net zo goed geen MP2-GX had kunnen nemen.
Ga ik later over naar 3 fase setup met eventueel ook nog eens PV gekoppeld dan is ook. AC eraf EN DC ontkoppeld het zeker weten spanningsloos.
En DC ontkoppelen kan ik via zekeringen / automaat EN dus ook via noodknoppen>> relais doen.
Ik heb 2 nood knoppen in serie aangesloten op 3 MP's (op 2 verschillende verdiepingen). Bij gebruik van 1 van de knoppen dan gaan de 3 MP's tegelijk geheel uit. Gehele woning + PV + auto lader op de AC-OUT. Bij indrukken noodknop zal ook de autolader buiten stroomloos zijn.

De remote-off van de MP II is een bekabelde oplossing en geen digitale aansturing!

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_Belgian_GST
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 10:02
Allen, hier al aardig ingelezen. En overtuigd van een victron systeem voor ons nieuwe project.
Nu zit ik nog met 1 vraag, kan een victron systeem vanaf een 1fase net aansluiting een 3fasen net maken? Wij gaan een woning energetisch renoveren, en ik wil een 3fasen warmtepomp + kookvuur, maar niet de prijs betalen voor een duurdere aansluiting. Dus indien dit voor deze beide apparaten opgewekt/gemaakt zou kunnen worden vanuit een victron systeem zou dat fantastisch zijn ( en op de donkere dagen de batterij laden op de goedkope uren van een dynamisch tarief, ik zie enkel voordelen!)

BE - Goodwe 3Kw - 3040Wp totaal - 8X380Wp - 1 X marstek VENUS E V153 enkele fase HW P1


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
@The_Belgian_GST Aangezien de nettarieven (volgens chatGPT) hetzelfde zijn voor enkel vs 3 fase waarom niet je installatie als 3 fase inrichten :?
Mijn kennis van de Victron mogelijkheden zijn beperkt qua het beantwoorden van je vraag. Maar in eiland bedrijf zou ik zeggen, ja dat kan mits je minimaal 1 GX hebt. Mijn warmtepomp met 7kW verwarmingsvermogen heeft 2x 16a enkel fase als aansluitwaarde. 1x voor de warmtepomp 1x voor backup element.
Tenzij je in een hele grote woning woont/ zwembad wil verwarmen of graag de mussen op het dak van warme pootjes wil voorzien is een 3 fase warmtepomp bijna nooit van toepassing. Koken is afhankelijk wel model / formaat kookplaat je neemt, veel zijn dubbel fases maar de grotere zijn wel werkelijk 3 fase.

Als jij de accu wil inzetten om capaciteitstarief terug te brengen dus gedurende dag continu (als dan niet via pv) je accu opladen om in piek momenten dit te gebruiken om in lager tarief te blijven dan zou ik ook goed gaan kijken wat naar juiste output vermogen van je victron systeem.
Maar dan nog lijkt het mij logisch om ook 3 fase van het net te nemen zodat je daarbij geen gekke installatie krijgt en je dus ook zonder eiland bedrijf 3 fase uit hebt.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:31

pvg

sandergar schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 23:42:
[...]

Dat is het mooie van de remote-off van de Multiplus. Deze is NC. Als de kabel door brandt dan is dit gelijk aan het indrukken van de knop : verbinding verbroken -> MP uit.

Bij mij is de rookmelder ook gekoppeld met de Cerbo. Bij afgaan rookmelder zullen de MP's na een korte vertraging uitgeschakeld worden. Kans is hiermee groot dat de MP's al uit zijn voordat de kabel kan smelten!
Nee, anders: iemand drukt de knop in, MP gaat uit en vervolgens smelt de (isolatie van de) kabel en maakt sluiting tussen de 2 aders —> dan gaat je MP weer aan…

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
The_Belgian_GST schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 06:31:
Allen, hier al aardig ingelezen. En overtuigd van een victron systeem voor ons nieuwe project.
Nu zit ik nog met 1 vraag, kan een victron systeem vanaf een 1fase net aansluiting een 3fasen net maken? Wij gaan een woning energetisch renoveren, en ik wil een 3fasen warmtepomp + kookvuur, maar niet de prijs betalen voor een duurdere aansluiting. Dus indien dit voor deze beide apparaten opgewekt/gemaakt zou kunnen worden vanuit een victron systeem zou dat fantastisch zijn ( en op de donkere dagen de batterij laden op de goedkope uren van een dynamisch tarief, ik zie enkel voordelen!)
Wat ik heb begrepen kan dit. Maar ik heb het nog niet zelf geprobeerd. De AC in zitten voor alle drie de Victron’s op dezelfde fase, en de AC-out maakt samen 3 fase.

Mijn eerdere onderzoekje (in Nederland) ging uit van de mogelijkheid om een 6 ampere (straatlantaarn) aansluiting te nemen. Vastrecht hiervoor is 26 euro per jaar, vastrecht voor 3x25 ampere is bijna 500 euro per jaar.
Met 6 ampere 1 fase kan ik in slechte (winter) tijden de hele dag laden -> 36kwh per dag, en in de zomer 36kwh/dag PV offload doen. In beide richtingen voor mij voldoende mogelijkheden.

Het irritante is dat ondanks de net-congestie de grid providers geen 6 ampere aansluitingen meer willen afgeven, dus mijn feestje om 450 euro per jaar te verdienen ging niet door. :-(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
Beer070 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:06:
[...]
Het irritante is dat ondanks de net-congestie de grid providers geen 6 ampere aansluitingen meer willen afgeven, dus mijn feestje om 450 euro per jaar te verdienen ging niet door. :-(
Stedin biedt ook 1x 10A aan. Heb je die optie ook geprobeerd?

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • 0xygen
  • Registratie: Januari 2012
  • Nu online
pvg schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 07:19:
[...]

Nee, anders: iemand drukt de knop in, MP gaat uit en vervolgens smelt de (isolatie van de) kabel en maakt sluiting tussen de 2 aders —> dan gaat je MP weer aan…
Dat is eventueel op te lossen door gebruik te maken van 2 separate paden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
pvg schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 07:19:
[...]

Nee, anders: iemand drukt de knop in, MP gaat uit en vervolgens smelt de (isolatie van de) kabel en maakt sluiting tussen de 2 aders —> dan gaat je MP weer aan…
Op het moment dat de kabels branden dan branden de MP's zelf ook ... Er valt dan niet veel meer te sturen ... Alle leuk bedachte beveiligingen kunnen dan samensmelten en voor onverwachte situaties zorgen.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
The-Source schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 21:49:
@sandergar Dat ik nu 1 Multiplus heb betekend niet dat dit zo zal blijven. Een MP uitschakelen is nog altijd op basis van AC maar wat kan een GX nou ook prima doen zonder AC-in.... is spanning via AC-out versturen.
Hoe zorg ik ervoor dat de MP2 daarmee op houd?
1 is er op vertrouwen dat een digitale input goed verwerkt wordt of
2 gewoon keihard ook DC verbreken. Met optie 2 weet ik altijd zeker dat het verbroken wordt. Ik zou er zelfs voor kunnen kiezen om beide tegelijk te kunnen doen maar probleem daarvan is dat als ik dan net zo goed geen MP2-GX had kunnen nemen.
Ga ik later over naar 3 fase setup met eventueel ook nog eens PV gekoppeld dan is ook. AC eraf EN DC ontkoppeld het zeker weten spanningsloos.
En DC ontkoppelen kan ik via zekeringen / automaat EN dus ook via noodknoppen>> relais doen.

Wellicht in sommige ogen overkill, dat mag, ik hoop het ook nooit nodig te hebben maar vind het veilig kunnen uitschakelen bij noodsituatie gewoon belangrijk. En een DC schakelknop die geschikt is voor accu stromen en rekening houden met spanningsverlies (dus dikke dure kabels) plaatsen kost ook geld.
En dan heb je het maar over 1 locatie waar je het kan afschakelen. Deze setup kan ik zeer simpel uitbreiden naar nog meer knoppen
Ik ben een fan van overkill, en ik waardeer de energie die je steekt in het ontwerpen van een veilige oplossing.

Iedere omgeving heeft eigen vereisten met betrekking tot ontwerp in verschillende scenarios, 2 of 3 noodknoppen leveren (in mijn geval) ook weer een mogelijk probleem op met kinderen en huisdieren…

In de meest basale situatie wil je vanuit de meterkast de stroom van het huis afsluiten. In de oude situatie was dit de hoofdschakelaar, nu moet daar een schakelaar bij om de accu’s af te koppelen. Mijn gedachte is dat als de Victron geen accu en geen grid heeft, dan schakelt de rest (als het goed is) ook uit. Aan de andere kant is het waarschijnlijk eenvoudiger om de AC-OUT uit te schakelen met standaard componenten, dan blijft er tussen Victron en accu nog wat stroom staan, maar dat is een zeer beperkt circuit met uiteindelijk ‘maar’ 50 volt. De vraag is dan hoeveel verder dat circuit loopt, vergeleken met een dedicated breaker relais.
Ik denk dat er voor beide manieren iets te zeggen is en ik sta open voor argumenten naar beide kanten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
Beer070 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:33:
[...]

Ik ben een fan van overkill, en ik waardeer de energie die je steekt in het ontwerpen van een veilige oplossing.

Iedere omgeving heeft eigen vereisten met betrekking tot ontwerp in verschillende scenarios, 2 of 3 noodknoppen leveren (in mijn geval) ook weer een mogelijk probleem op met kinderen en huisdieren…

In de meest basale situatie wil je vanuit de meterkast de stroom van het huis afsluiten. In de oude situatie was dit de hoofdschakelaar, nu moet daar een schakelaar bij om de accu’s af te koppelen. Mijn gedachte is dat als de Victron geen accu en geen grid heeft, dan schakelt de rest (als het goed is) ook uit. Aan de andere kant is het waarschijnlijk eenvoudiger om de AC-OUT uit te schakelen met standaard componenten, dan blijft er tussen Victron en accu nog wat stroom staan, maar dat is een zeer beperkt circuit met uiteindelijk ‘maar’ 50 volt. De vraag is dan hoeveel verder dat circuit loopt, vergeleken met een dedicated breaker relais.
Ik denk dat er voor beide manieren iets te zeggen is en ik sta open voor argumenten naar beide kanten.
Geen kinderen en geen huisdieren en noodknop op goede hoogte gehangen dus risico zou laag moeten zijn. In de meterkast extra hoofdschakelaar tussen Victron installatie en woning installatie. Vanuit de meterkast kan woning geheel spanningsloos gemaakt worden behalve de MP's die een eigen leven leiden. Daarom de noodknop om op afstand de MP's uit te zetten. Noodknop kost nog geen 10 euro, stukje kabel is het geld ook niet dus simpele uitbreiding voor weinig.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
sandergar schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:31:
[...]

Op het moment dat de kabels branden dan branden de MP's zelf ook ... Er valt dan niet veel meer te sturen ... Alle leuk bedachte beveiligingen kunnen dan samensmelten en voor onverwachte situaties zorgen.
Kabel heb je met 30 / 60 minuten functiebehoud in openvlam, zoek maar op fb30 of fb60 bekabeling.
Samen/ door smelten heb je dan lang genoeg ondervangen.

@Beer070
Waar mijn oplossing nu nog alleen handmatige knoppen zijn kan ik dat ook nog met rookmelder in het circuit uitbreiden. Zo ook dus dat nu alleen DC circuit wordt onderbroken. Dit is ook uit te breiden naar input voor MP2 contact.
Maar naast het uitbreiden met rookmelder is het uitbreiden met het input contact / overige schakeling eerst een goed ontwerp nodig. Huidige opzet is namelijk, bij accupack uit is het relais ook altijd uit en dus open.
Voor het opstarten van het geheel wil je eerst accupack aanhebben voordat je de MP2 aanzet dus eerst ontwerp voordat ik extra maatregelen er tussen zet.

Mijn voorkeur gaat zelf uit naar betrouwbare schakelingen waarbij geen software of machine logica bij komt kijken. De MP2 zal zelf ook echt wel betrouwbaar zijn maar iets wat ik zelf kan zien en meten heeft mij voorkeur. Kost dat geld, ja maar dat is iets wat ik er voor over heb.

PS: geen kinderen hier, noodknop buiten op de schuur is ongeveer op 1.7M hoogte dus wie daarbij kan heeft genoeg verstand. Of anders niet genoeg en dan moet je een handje helpen >:)

[ Voor 6% gewijzigd door The-Source op 16-07-2025 09:05 ]

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
Dus:
  • Omschakelaar in de meterkast om de AC van het huis en MP te scheiden (Dit is zowiezo aan te raden voor onderhoud, firmware updates etc.)
  • Noodknop buiten de accu ruimte met brandvertragende kabel om de MP's uit te schakelen.
  • Maximum laad- en ontlaadstroom configureren zodat de boel niet wordt overbelast en daar je DC zekeringen op aanpassen zodat die er uit gaan ruim voordat de boel gaat ontgassen.
  • Rookmelder in de ruimte aangesloten op de Cerbo om de boel uit te schakelen.
  • Vonkvrije ventilator naar buiten die schakeld bij sluiting en/of overtemp en bij afgaan rookmelder. (evt op eigen nood stroom aansluiting)
  • losse brandblusser net buiten de ruimte, met een 3m masker er naast zodat je geen giftige dampen inademt.
  • Als laatste een blus installatie, hoeft niet fancy te zijn, je hebt van die blus bommen die je boven je installatie kan plaatsen, die gaan af bij brand
Volgens mij worden mijn nachtrust, de brandweer en de verzekering dan wel blij.
En op het geheel ben je misschien een paar honderd euro extra kwijt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 09:33:
Dus:
  • Omschakelaar in de meterkast om de AC van het huis en MP te scheiden (Dit is zowiezo aan te raden voor onderhoud, firmware updates etc.)
  • Noodknop buiten de accu ruimte met brandvertragende kabel om de MP's uit te schakelen.
  • Maximum laad- en ontlaadstroom configureren zodat de boel niet wordt overbelast en daar je DC zekeringen op aanpassen zodat die er uit gaan ruim voordat de boel gaat ontgassen.
  • Rookmelder in de ruimte aangesloten op de Cerbo om de boel uit te schakelen.
  • Vonkvrije ventilator naar buiten die schakeld bij sluiting en/of overtemp en bij afgaan rookmelder. (evt op eigen nood stroom aansluiting)
  • losse brandblusser net buiten de ruimte, met een 3m masker er naast zodat je geen giftige dampen inademt.
  • Als laatste een blus installatie, hoeft niet fancy te zijn, je hebt van die blus bommen die je boven je installatie kan plaatsen, die gaan af bij brand
Volgens mij worden mijn nachtrust, de brandweer en de verzekering dan wel blij.
En op het geheel ben je misschien een paar honderd euro extra kwijt.
M.b.t. de laatste 2 punten : bij brand direct naar buiten en 112 bellen en het verder aan de brandweer overlaten! Bij het naar buiten rennen even op de noodknop drukken en dan jezelf in veiligheid brengen! Als de brandweer een brandende accu niet kan blussen moet je niet denken dat jij dat zelf wel kan.

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
De brandblussser is er meer voor alles dat beginnend is en geen accu brand. dat zelfde geld voor de blusbom.
Meer ter voorkoming van erger als je er op tijd bij bent. Op het moment dat de vlammen er uit slaan is het idd vooral snel het huis uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
Bij mij komt de boel in de voormalige garage te staan, deze is nu geisoleerd en zit een deur in naar de gang, maar nog wel een dikke muur tussen huis en garage. mocht het ooit mis gaan, wat ik niet hoop, dan heb ik er iig alles aan gedaan om het te voorkomen en brand hopelijk alleen de garage af met rookschade voor het huis.
Met die vonkvrije ventilator hoop je dan ook wat rook te verminderen je huis in en met de blusbom wat tijd te winnen voordat de brandweer er is.

Eerst nog even verder sparen want ineens daklekkage en CV ketel kapot. in 1 maand dus centjes op.

[ Voor 14% gewijzigd door agraaff op 16-07-2025 13:47 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
En gaat deze ventilator een vacuum maken? Of gaat deze ook verse lucht aanzuigen en zodat de situatie alleen maar sneller en harder laten branden?
Ventilatie als in warmte afvoeren prima, maar bij brand is het juist dat je zo min mogelijk zuurstof erbij wilt hebben. Beter investeren in een tochtvrije branddeur zodat de rook niet de woning in komt.

Brandeuren hebben meestal een strip rondom die bij warmte uitzet en daardoor voorkomt dat er rook doorheen kan komen.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
Tja, die zal ongetwijfeld lucht aanzuigen onder de deur door en via een rooster. Primair ook bedoeld om rook af te voeren bij ontgassende accu's of kortstondige kortsluiting ofzo. Gaat de boel echt in de fik dan kan je misschien hier een thermische schakelaar ofzo op de fan plaatsen?.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 15:29:
Tja, die zal ongetwijfeld lucht aanzuigen onder de deur door en via een rooster. Primair ook bedoeld om rook af te voeren bij ontgassende accu's of kortstondige kortsluiting ofzo. Gaat de boel echt in de fik dan kan je misschien hier een thermische schakelaar ofzo op de fan plaatsen?.
Bij de brand driehoek of vijfhoek is zuurstof en warmte beide primair nodig. Nu is dat bij de vijfhoek iets genuanceerde maar dan ga je veel meer op chemische reactie die door reactie met katalysator weer zuurstof / warmte creeert.
Maar als je met thermische schakelaar bedoeld dat dan afzuiging wordt gestopt dan ok. Maar als de garage geen onderdeel is van je vluchtroute dan moet je juist het zoveel mogelijk afsluiten en heeft afzuigen van rook ook geen toegevoegde waarde behalve dat je het vuur aanjaagt.

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zuma
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 17-09 19:27
agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 15:29:
Tja, die zal ongetwijfeld lucht aanzuigen onder de deur door en via een rooster. Primair ook bedoeld om rook af te voeren bij ontgassende accu's of kortstondige kortsluiting ofzo. Gaat de boel echt in de fik dan kan je misschien hier een thermische schakelaar ofzo op de fan plaatsen?.
Ontgassende accu's op basis van lithium??? Dat gebeurt alleen als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik. Het zijn geen loodzuur accu's...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
Als je accu sluiting maakt of te zwaar wordt belast door bijvoorbeel falende BMS dan komt er dacht ik oa waterstof en giftige gas vrij (of is dit alleen voor loodaccu's?), dit wil je toch weg hebben uit de ruimte als mogelijk om te voorkomen dat het een ontploffing geeft uiteindelijk?
Anders alleen gebruiken om lucht te verversen als het te warm wordt.
En idd thermische schakeling (of de noodknop) die de fan uit zet in geval van brand.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zuma
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 17-09 19:27
agraaff schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 15:54:
Als je accu sluiting maakt of te zwaar wordt belast door bijvoorbeel falende BMS dan komt er dacht ik oa waterstof en giftige gas vrij (of is dit alleen voor loodaccu's?), dit wil je toch weg hebben uit de ruimte als mogelijk om te voorkomen dat het een ontploffing geeft uiteindelijk?
Anders alleen gebruiken om lucht te verversen als het te warm wordt.
En idd thermische schakeling (of de noodknop) die de fan uit zet in geval van brand.
Ja dat is ook mogelijk, het blijft een faalpuntje. Maar het is sowieso niet standaard zoals bij loodaccu's die dat doen bij iedere laadbeurt.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • ger356
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09:13
Was er niet een draadje specifiek voor veiligheidsaspecten van ESSen?
Veiligheid Energy Storage System (ESS)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 06:03
blaaspijp schreef op dinsdag 15 juli 2025 @ 12:23:
Hoeveel lengte verschil vinden jullie acceptabel in de DC bekabeling naar de verschillende accus en omvormers?

Zonder aanpassing:
Omvormers 100 - 80 en 120cm
Accus 140 - 150 - 160 en 170 cm
Zijn er nog leden die een mening hebben over bovenstaande kabellengtes?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:45
blaaspijp schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 18:05:
[...]

Zijn er nog leden die een mening hebben over bovenstaande kabellengtes?
Ja niet doen.

De vuistregel is: Lengteverschil < 5–10% van de gemiddelde kabellengte, of compenseren door dikkere kabels.

Je wil het verschil in kabellengte naar accu’s of omvormers die parallel op een busbar zijn aangesloten beperkt houden zodat:

Spanningsval per kabel vergelijkbaar is (liefst < 2–3%).

Geen apparaat (accu/omvormer) meer stroom "pakt" of minder bijdraagt door lagere/hogere weerstand.

Met jouw huidige lengtes heb je 20% verschil op de kabels van de omvormers en ca 10% verschil naar je accu's.

Voor de omvormers betekent dat een ongelijke belasting vraag (de ene moet meer energie trekken uit de accu dan de andere om het zelfde vermogen te leveren). Voor de accu's betekent het dat je de ene snelle (ont)laad dan de andere.

Maar goed waar het om gaat is dat je spanningsval acceptabel is. En daarvoor moet je het amperage door de kabels weten, systeem voltage (gok 48 volt) en de kabeldiktes. Zonder die gegevens moet je het doen met de vuistregel.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • +5 Henk 'm!

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 00:40
Op een bouwplaats hebben we een accupack geschakeld aan een generator om stroom te houden voor relatief lage belastingen.
Fijn dat er niet constant een generator staat te ronken zeg.

Omdat de accupack helemaal was leeggetrokken vanwege een storing in de generator heb ik er een kijkje in genomen. Zitten er allemaal Victron Quattro's en Pylontech US3000 in. Totaal 56kwh.
De elektricien van dienst kon hem niet zelf aan krijgen maar moest de leverancier bellen. Doordat de accu's helemaal leeg waren ging ook het bedieningspaneel niet meer aan.
Hieronder enkele foto's van één zijde van de accupack. Aan de andere zijde staan evenveel accu's en de twee andere Victron Quattro's

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iz8b1kS_nYU9l38t2RsjxnYHmOc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJZO6cv72biDbURpNc90oaTg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BilugbvZQEDIm9Uwtc_F4AA0jE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NLb0N2bcoCOkWuxWA1ljKxKC.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bOji4vD3yYTeEkUNLlHQG-MaBm4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FaMcSy8SoRqUk52zDiGIqBwT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WnwDVMgAEqfBtYKKfSH_D-HJCv0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xdHZleqkrlB1p4QwpTDLeLTd.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lcHnJxMBnUkjjfP8W4ZBLEqaevM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wCqP3fPCJZUd2EqvFFdwiyc3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MXTnmVv-ZRvIRLzShlgjDBuhiOc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IthtsaqyUS8XFoeNmunsyTEu.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:45
@Kanoet tof om te zien dat een bouwplaats er ook zo mee bezig is. Paar panelen op de container zo te zien aan de twee MPPT's. Hoe vaak springt de generator nu nog aan op een werkdag?

Nu moet het denk ik ook vanwege regelgeving om naar een emissie loze bouwplaats te gaan. Maar het blijft tof.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 00:40
Impossibl3 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 19:48:
@Kanoet tof om te zien dat een bouwplaats er ook zo mee bezig is. Paar panelen op de container zo te zien aan de twee MPPT's. Hoe vaak springt de generator nu nog aan op een werkdag?

Nu moet het denk ik ook vanwege regelgeving om naar een emissie loze bouwplaats te gaan. Maar het blijft tof.
Er staat nog steeds een diesel generator naast, dus groen of emissievrij is het niet te noemen. Ik kreeg te horen dat deze keuze gemaakt is om de onderhoudskosten (minder draaiuren) van de diesel generator te verminderen.
Ik ben er blij mee ivm het geluid. Geen idee of een diesel generator op laag vermogen laten draaien minder efficient is dan 10kw in een accupakket dumpen en die vervolgens weer op laag vermogen laten draaien?

Er zijn en worden nog geen panelen op aangesloten. Hier is weinig ruimte en echt veel stof. Ook zouden de panelen na enkele maanden moeten verhuizen. Hoeveel panelen passen op deze MPPT's?

Hoe vaak de diesel generator aanspringt is afhankelijk van de belasting. Bij 20% soc zou hij moeten bijspringen. De diesel generator had een storing en de accupack geen beveiliging waardoor die helemaal was leeggetrokken.

Een van de uitdagingen is nu nog het gebruiksvriendelijk maken. Dat was het dus niet.
En het zou tof zijn als er in een ontwerpfase van het bouwterrein (of eigenlijk juist daarbuiten) ruimte ingericht zou worden voor zonnepanelen.

[ Voor 12% gewijzigd door Kanoet op 16-07-2025 20:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Misanthropia
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 08:29
vaak moeten ze voor een % groen zijn om een aanbesteding te winnen en dan krijg je dit soort oplossingen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:45
Kanoet schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 20:48:
[...]
Er zijn en worden nog geen panelen op aangesloten. Hier is weinig ruimte en echt veel stof. Ook zouden de panelen na enkele maanden moeten verhuizen. Hoeveel panelen passen op deze MPPT's?
Hu ik zie toch echt twee kabeltjes (zwart en rood) in de MPPT's gaan bij PV. Wat zit daar op aangesloten dan? Je kan de panelen ook aan de zijkant bevestigen. Niet ideaal maar het doet iets dan blijft het stof minder zitten met af en toe een regenbui (of tuinslang) heb je dan best wel wat opbrengst gok ik. Niet dat die volle bak vollaat. Maar het druppeld rustig door.

Per SmartSolar 250/85 kan je een nominale laadstroom van 70A en een maximaal voltage van de PV van 250V (opstart piek van 245V).

Stel je neemt de DMEGC 450 WP DM450M10RT-B54HBB-L levert die per paneel:
Kortsluitstroom (Isc/A): 14.04 A
Open klemspanning (Voc/V): 39.80

Je kan dus 6 van deze panelen in serie zetten om binnen de 250V van de MPPT te blijven.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 18-09 20:19
Vertel mij, past een 10 mm kabel vanaf een 40A-zekeringaansluiting in een elektrische verdeelkast?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 09:45
Jesaul schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 10:12:
Vertel mij, past een 10 mm kabel vanaf een 40A-zekeringaansluiting in een elektrische verdeelkast?
Ja

https://acdesigner.app/ka...ase=3fase&aantal=1&izo=Io

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
Impossibl3 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 21:34:
[...]


Hu ik zie toch echt twee kabeltjes (zwart en rood) in de MPPT's gaan bij PV. Wat zit daar op aangesloten dan? Je kan de panelen ook aan de zijkant bevestigen. Niet ideaal maar het doet iets dan blijft het stof minder zitten met af en toe een regenbui (of tuinslang) heb je dan best wel wat opbrengst gok ik. Niet dat die volle bak vollaat. Maar het druppeld rustig door.
Dacht ik ook ja, panelen op de zijkanten en 1 bovenop. Oook al brengt het niet veel op blijft je aansturing in de zomer werken ook al is hij helemaal leeg.
en voor 07:00,na 16:00 + de weekenden wanneer de generator uit staat topt hij de accu's mooi af.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • Eriver
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 17-09 09:28
Mijn beoogde ontwerp om in de komende weken te gaan installeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zHp1AFqqTIBKFzEYp0p2CBbjsj0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8f31EjBaslMSsqDCNg7PeCIr.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door Eriver op 17-07-2025 20:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
@Eriver Dat wordt een flinke installatie.
Ook nog iets opgenomen in je installatie om het geheel in 1x uit te kunnen schakelen of ander soort veiligheidsmaatregelen?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 18-09 20:19
SZL schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 16:13:
[...]


Wat je zegt klopt, maar dat is niet de reden dat de Multi's langzamer reageren via de Energy Meter. Er zit een stroommeting op de ACin en op de omvormer uitgang. De stroom naar ACout wordt hieruit berekend en is de som van de omvormerstroom en de stroom door ACin.

De stroommeting via de interne CT's kunnen veel sneller reageren omdat ze onderdeel zijn van de interne regellus van de Multi's. De stroommeting via een Energy Meter gaat via VE.bus, wat een vrij oud communicatieprotocol is. De maximale vermogensverandering is door VE.bus gelimiteerd op 400W/s/Multi. Zie ook de ESS handleiding, hoofdstuk 5: https://www.victronenergy.com/live/ess:ess_mode_2_and_3
Ik heb een interessant onderwerp gevonden over de hardcoded limieten van Victron. Als je het multiplus-systeem op 'pass through' zet en zoveel mogelijk off-grid bent, zijn de 400W/s dan niet van toepassing.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • agraaff
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 18-09 15:21
Eriver schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 20:26:
Mijn beoogde ontwerp om in de komende weken te gaan installeren:
[Afbeelding]
Waarom losse mp's en solar controllers en niet de rs6000 waar deze al zitten ingebouwd. Ook stiller lichter en efficiënter

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 07:45
@agraaff omdat die, volgens het plaatje, voor 3x MP2 15k gaat. Dat is meer dan de RS Solar kan leveren. Wel een best vermogen heb je dan in je huid nodig als je 15k moet hebben per fase 😬.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
sandergar schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 08:23:
[...]

Stedin biedt ook 1x 10A aan. Heb je die optie ook geprobeerd?
1x6 ampere was het voordeligste, bij 10 ampere kost die 4 ampere extra meer dan 5x zoveel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pz-Js9C4YmtYfAmS7Iv7pUUxjaA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tswgTMjwNtuyRaAa5RCjcLvD.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BKUI-ZuRXvGS_dnpTq9mxt71YuM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Wj2GO6vlUobLJBynxxaVKlgg.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vKK58_iL18xXiKKKYHE7ywV66TI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v1uHSHeStZGwIOaJsyEuim7u.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sandergar
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 03:09
Beer070 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 14:13:
[...]
1x6 ampere was het voordeligste, bij 10 ampere kost die 4 ampere extra meer dan 5x zoveel.
Snap ik. Maar als 1x 6A geen optie is dan valt deze mogelijkheid af. Zou 1x 10A dan wel een optie zijn?

2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gwaihir
  • Registratie: December 2002
  • Niet online
Dat 'geschakeld' betekent toch ook dat er grote delen van de dag geen spanning op zo'n 6A aansluiting voor straatverlichting staat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
Gwaihir schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 14:40:
Dat 'geschakeld' betekent toch ook dat er grote delen van de dag geen spanning op zo'n 6A aansluiting voor straatverlichting staat?
Ik heb me er niet verder in verdiept toen ik merkte dat ik het niet kon kiezen voor thuis. Ook geschakeld zou ik denk ik een heel eind komen trouwens, 6 ampere is 1410W. Met wat PV erbij is 18 kWh extra per dag ruim voldoende om de dagen door te komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
sandergar schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 14:24:
[...]

Snap ik. Maar als 1x 6A geen optie is dan valt deze mogelijkheid af. Zou 1x 10A dan wel een optie zijn?
Ik heb het net weer even geprobeerd bij Stedin, en de 1x10A was geen keuze om mijn aansluiting te wijzigen.
Overigens sinds vandaag mijn installatie aan de praat.
Nog een beetje halfbakken omdat Stedin vandaag een stroomstoring aankondigde, dus ik moest er even met haast mee aan de slag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vBCGYzFXIdLhA09L1lil_N91KJ0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jriPvIo61gjL0MQy8cCjwj0B.png?f=fotoalbum_large

Wel 10kw terugleveren en al een volle batterij :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
Ik heb mijn systeem up en running. Maar heb de 2 VE.Can terminators nog over.
Op de VE.Can bus zit dus mijn BMS aangesloten (2 meter kabel) En deze heeft geen aansluiting vrij om het dus echt als EOLine weerstand te gebruiken.
Op Victron is nog wel een positie vrij.
Aangezien het werkt ben ik geneigt om deze niet te plaatsen.
Nog pro's / cons om dit wel of niet te doen. :?

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
The-Source schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 16:30:
Ik heb mijn systeem up en running. Maar heb de 2 VE.Can terminators nog over.
Op de VE.Can bus zit dus mijn BMS aangesloten (2 meter kabel) En deze heeft geen aansluiting vrij om het dus echt als EOLine weerstand te gebruiken.
Op Victron is nog wel een positie vrij.
Aangezien het werkt ben ik geneigt om deze niet te plaatsen.
Nog pro's / cons om dit wel of niet te doen. :?
Ik heb de can terminators op de cerbo geplaatst. Ene bus naar accu, andere bus naar overige componenten.
Mijn accu heeft een specifieke kabel om van ve can naar bms can om te zetten. Daar kan geen terminator op
Heb nu na wat moeite ook de SolarEdge spulletjes inzichtelijk via modbus.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • The-Source
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 07:50
Ik heb mijn pv, p1 meter en de accu allemaal naar home assistant verwezen.
Combinatie van mqtt, modbus TCP. Mk3 usb en 2x solar.
Maar geeft aan het einde dus dit overzicht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xk9HhbG7WENdp_q7DrjfIVmyXWA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E5feL1aFiRZLi4MV019QGQWq.jpg?f=fotoalbum_medium
Toch nog een klein beetje verbruik uit het net maar met 128Wh mag dat bijna geen naam hebben

Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scsirob
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-09 20:01
Beer070 schreef op vrijdag 18 juli 2025 @ 15:26:
[...]Wel 10kw terugleveren en al een volle batterij :)
Bijzonder plaatje. 10kW terugleveren terwijl je accu zo goed als idle is en je PV nog niet de helft levert. It doesn't add up.. Zeker weten dat je dit niet bij elkaar ge-edit hebt?

To terminate or not to terminate, that's the question...


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scsirob
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-09 20:01
Impossibl3 schreef op woensdag 16 juli 2025 @ 19:06:
[...]Je wil het verschil in kabellengte naar accu’s of omvormers die parallel op een busbar zijn aangesloten beperkt houden zodat:

Spanningsval per kabel vergelijkbaar is (liefst < 2–3%).
Vwb accu's ben ik het helemaal met je eens. Die moeten in balans zijn en gelijke kabellengtes helpen daarbij.

Vwb de omvormers zie ik niet wat lengteverschil voor invloed heeft. Ze worden sowieso al asymmetirsch belast (iedere fase heeft andere verbruikers en PV opbrengsten). Misschien bij vol uit het net laden zou er iets verschil in belasting van de omvormers kunnen optreden maar ik zie daar geen probleem in. Zeker bij dikke kabels zal die extra 50 of 100 cm geen invloed op de werking hebben. Een meter kabel van 70mm2 levert bij 100A nog geen 50mV verlies op, dat regelt de omvormer gewoon weg.

To terminate or not to terminate, that's the question...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
scsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 09:15:
[...]


Bijzonder plaatje. 10kW terugleveren terwijl je accu zo goed als idle is en je PV nog niet de helft levert. It doesn't add up.. Zeker weten dat je dit niet bij elkaar ge-edit hebt?
De Solaredge 10kw omvormer staat nog niet in dit overzicht. die leverde op dat moment ook 7kw op.
Ik krijg die Solaredge niet stabiel in dit overzicht dashboard. super irritant. Weet iemand waar dat aan kan liggen? Ik heb geen andere monitoring aanstaan, en ze zitten samen in hetzelfde netwerk...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scsirob
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-09 20:01
Beer070 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 10:23:
[...]

De Solaredge 10kw omvormer staat nog niet in dit overzicht. die leverde op dat moment ook 7kw op.
Ik krijg die Solaredge niet stabiel in dit overzicht dashboard. super irritant. Weet iemand waar dat aan kan liggen? Ik heb geen andere monitoring aanstaan, en ze zitten samen in hetzelfde netwerk...
Kennis van me heeft een Enphase systeem dat ook niet op Victron past (geen metering versie). Simpelste oplossing was om voor een paar tientjes een ET112 power meter toe te voegen via RS485. Wordt direct gedetecteerd door de Cerbo GX, je geeft in de Cerbo settings aan dat het PV meet en aan welke kant van de omvormer het hangt. Keurig zichtbaar in VRM en console.

ET112 is single phase, met een ET340 kan het ook voor je 10kW SolarEdge.

To terminate or not to terminate, that's the question...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:31
scsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 10:45:
[...]


Kennis van me heeft een Enphase systeem dat ook niet op Victron past (geen metering versie). Simpelste oplossing was om voor een paar tientjes een ET112 power meter toe te voegen via RS485. Wordt direct gedetecteerd door de Cerbo GX, je geeft in de Cerbo settings aan dat het PV meet en aan welke kant van de omvormer het hangt. Keurig zichtbaar in VRM en console.

ET112 is single phase, met een ET340 kan het ook voor je 10kW SolarEdge.
Ik heb op jouw advies ook een ET340 besteld. Als dat beter werkt dan modbusTCP met Solaredge dan is het de 90 euro meer dan waard, en anders kan ik eens kijken wat de kookplaat zoal gebruikt per dag/week/maand/jaar...
Overigens nog een paar ET112 bijbesteld om te kijken waar het zware gebruik op zit. We draaien blijkbaar 700 watt continu thuis. een deel kan ik verklaren (NAS, NUC, POE switches, AP's, etc etc), maar een deel ook niet...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 18-09 20:19
Beer070 schreef op zondag 20 juli 2025 @ 11:22:
Overigens nog een paar ET112 bijbesteld om te kijken waar het zware gebruik op zit. We draaien blijkbaar 700 watt continu thuis. een deel kan ik verklaren (NAS, NUC, POE switches, AP's, etc etc), maar een deel ook niet...
700W is het einde van de wereld. Koop slimme stopcontacten die het verbruik weergeven en ontdek wat er niet goed werkt!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 08:17
Jesaul schreef op zondag 20 juli 2025 @ 11:33:
[...]

700W is het einde van de wereld. Koop slimme stopcontacten die het verbruik weergeven en ontdek wat er niet goed werkt!
Ik weet niet of je serieus bent of niet maar ik vind 700W best veel. Ik zit op 400W en vond dat al best veel en ben dus ook blij dat mijn systeem dat verbruiken veel meer kan afdekken in de nacht.

Je eerste zin lijkt iets wat sarcastisch. Maar daarna bedoel je volgens mij serieus.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • blaaspijp
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 06:03
Ik heb dit weekend de stroom voorziening naar de garage een update gegeven zodat de Victron aangesloten kan worden. Inmiddels 2 energie meters via de netwerk aansluiting aangesloten. Omdat dit dan blijkbaar beter werkt voor de submeting van de PV groepen.

De gerbo al aangesloten via 12v adapter zodat de huidige metingen al via mijn cerbo in mijn home assistant opgenomen kunnen worden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aqVH0EkEsWm2A7NNsC9Dj-GoXf0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wMTpSzPe0PUpps0HzWkIumA0.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jesaul
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 18-09 20:19
HyperBart schreef op zondag 20 juli 2025 @ 13:05:
[...]


Ik weet niet of je serieus bent of niet maar ik vind 700W best veel. Ik zit op 400W en vond dat al best veel en ben dus ook blij dat mijn systeem dat verbruiken veel meer kan afdekken in de nacht.

Je eerste zin lijkt iets wat sarcastisch. Maar daarna bedoel je volgens mij serieus.
In Europa zijn energiebesparende normen voor huishoudelijke apparaten al lang verplicht. Mijn achtergrondverbruik is 125 W (zonder koelkasten). 700 W is 7 lampen van 100 W elk. De vraag is welke omvormer of welk apparaat het verbruik waar doet.
Dat is 16 kWh/dag

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pmaene
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:32
Ik overweeg om in onze woning een batterijsysteem te plaatsen en wilde jullie graag volgend ontwerp voorleggen.

Situatie

- Woning in Vlaanderen, aansluiting 3P+N 400V 32A.
- Bestaande PV-installatie van 6kWp in twee strings (11x en 4x 400Wp).

Daarnaast rijden we elektrisch en hebben we een dynamisch elektriciteitstarief. Doel van de installatie is om het eigenverbruik gevoelig te verbeteren (wagen staat overdag zelden voor de deur) en prijsverschillen te benutten. Tot slot zijn we ook onderhevig aan het capaciteitstarief en wensen we ons piekverbruik terug te dringen.

Ontwerp

- 3x Seplos Mason 280S 3.0
- 48x Eve LF280K v3

- 3x Victron Multiplus-II 48/5000/70
- 2x Victron Lynx Distributor
- 1x Victron Lynx Shunt VE.Can
- 1x Victron Cerbo GX

Verder plan ik onze bestaande enkelfasige omvormer te vervangen door een SMA Sunny Tripower 5.0/3AV/40.

Alle bekabeling zou uitgevoerd worden in 70mm2, zowel tussen de batterijen en de Distributor als van de Distributor naar de inverters. De Distributors zouden links en rechts van de Shunt geplaatst worden, waarbij de batterijen links aangesloten worden.

Voor de zekeringen was ik aan het kijken naar een LittelFuse MEGA 70V 200A voor elke verbinding in de Distributor.

Aan de AC-kant worden de inverters op AC-in verbonden met 4x 4mm2 en aangesloten op een 3P+N 25A automaat in de verdeelkast.

Voor het meten van het verbruik net wilde ik vertrouwen op de Cerbo GX en gegevens importeren van de P1 meter. Ook de SMA-inverter zou zowel uitgelezen als gestuurd moeten kunnen worden.

Vragen

- Van de batterijcellen zijn er versies met single en double-hole studs. Is er een specifiek voordeel aan de double-hole studs?
- Zouden jullie aanraden om schakelaars te voorzien tussen de batterijen en Distributor? Er lijken echter weinig modellen beschikbaar op deze spanning?
- De specificaties van de M8 en M10 versies van de Distributor en Shunt lijken identiek te zijn?
- Welke systeemzekering zouden jullie aanraden om in de Shunt te plaatsen?
- De huidige 30mA differentieel heeft een nominale stroom van 63A. Denken jullie dat dit nipt wordt voor de nieuwe situatie (32A + ~22A Victron + ~8A SMA)?
- Het zou geen probleem mogen vormen om op AC-out-1 een volledig aparte groep met enkele stopcontacten te voorzien?

Alvast hartelijk bedankt voor de feedback!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MJ de Bruijn
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 08:50
pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:54:
Aan de AC-kant worden de inverters op AC-in verbonden met 4x 4mm2 en aangesloten op een 3P+N 25A automaat in de verdeelkast.
Van de Grid meter naar de Victrons EN van de Victrons naar de groepenkast minimaal 6mm². Indien grotere lengte beter 10mm².

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • scsirob
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-09 20:01
pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:54:
Ik overweeg om in onze woning een batterijsysteem te plaatsen en wilde jullie graag volgend ontwerp voorleggen.
...

- 3x Victron Multiplus-II 48/5000/70

Verder plan ik onze bestaande enkelfasige omvormer te vervangen door een SMA Sunny Tripower 5.0/3AV/40.
Heb je al eens aan de Multi RS 48/6000 gedacht? Hoger rendement, stiller, en aangezien je toch van plan bent je SMA te vervangen, de RS'en hebben elk 2x MPPT aan boord. Meerprijs Multi RS kan je dus wegstrepen tegen de SMA, en je hebt een compactere, beter geïntegreerde oplossing.

To terminate or not to terminate, that's the question...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NetWorker
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 14-09 16:30
Misschien helemaal ongepast om dit in dit topic te posten, maar voor degenen die dit topic en andere topics op Tweakers lezen en zelf gaan beginnen met het bouwen van een eigen oplossing: ik heb mijn 27U serverrack te koop staan.

Ik heb hier zelf 6 Pylontech batterijen in gehad maar heb dit rack onlangs omgeruild voor een 42U waarin ik 10 batterijen kan plaatsen. Dit zal de komende weken gebeuren.

Het 27U rack is dus nu te koop: v&a aangeboden: 27U serverkast met geperforeerde deur, inclusief sokkel

Kan opgehaald worden, maar ook in overleg gekeken worden dat ik hem naar je toe breng (tegen betaling). Het is nu toch vakantie. ;-)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • scsirob
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 18-09 20:01
HyperBart schreef op zondag 20 juli 2025 @ 13:05:
[...]Ik zit op 400W en vond dat al best veel en ben dus ook blij dat mijn systeem dat verbruiken veel meer kan afdekken in de nacht.
Hier ongeveer 600W, waarvan ik 300W+ precies weet te staan. Homelab met 2x NAS, 2x VMWare ESXi, losse vSphere server, 2x Proxmox server met bijbehorende switches. Dat staat 24x7 aan.

De andere 300W is lastiger. Een koelkast, vriezer, TV op standby en een paar adaptertjes zullen het niet trekken. Wat wel veel over het hoofd gezien wordt is de CV pomp. Oudere pompen draaien 24x7 en verbruiken zomaar 50W+. Heb je vloerverwarmig? Nog zo'n pomp. Oudere mechanische ventilatie in huis? Weer 50W.

To terminate or not to terminate, that's the question...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 08:17
scsirob schreef op zondag 20 juli 2025 @ 16:05:
[...]

Hier ongeveer 600W, waarvan ik 300W+ precies weet te staan. Homelab met 2x NAS, 2x VMWare ESXi, losse vSphere server, 2x Proxmox server met bijbehorende switches. Dat staat 24x7 aan.

De andere 300W is lastiger. Een koelkast, vriezer, TV op standby en een paar adaptertjes zullen het niet trekken. Wat wel veel over het hoofd gezien wordt is de CV pomp. Oudere pompen draaien 24x7 en verbruiken zomaar 50W+. Heb je vloerverwarmig? Nog zo'n pomp. Oudere mechanische ventilatie in huis? Weer 50W.
Vergelijkbaar
2 zeer zuinige servers met iedern 10 a 20W
Domotica op KNX
5 AP’s
Switch, modem, homepod, hue, paar shelly’s

Ventilatie met Vasco, deze unit is ondertussen 10 jaar oud maar was toen ook al zeer zuinig.

2 grundfoss pompen voor VVW inderdaad en die draaien effectief 24/7 maar zouden maar een 5W mogen verbruiken.
Ik ga daar eens Tapo plugje daar tussen steken, ik heb er een over tegenwoordig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SkiFan
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 09:45
Ook even melden hier, ik heb de Victron integratie voor Home Assistant werkend, maar die integratie weigert om m'n Victron 450/100 MPPT te zien. Dit terwijl hij prima werkt en ook zichtbaar is in VRM. Waar moet ik naar gaan kijken om dat ding in die integratie te vinden?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0pfJHfWfKDfP1aVNWDrCyLstUOw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fxUP4Ijxypqp2lET33gSbH4g.png?f=fotoalbum_large

Die Victron VM3P-75CT hangt nog in de onderverdeler van de kelder, niet in de hoofdmeterkast, maar doordat ik een gedeelte van m'n solar (of eigenlijk, nu het grootste deel) mis, ziet dat er in Hass zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0udicMHgQaGlOVYd7WybiNN_V60=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9LZ8WTkQrnV6dcTd6jGoo8N1.png?f=user_large

[ Voor 61% gewijzigd door SkiFan op 20-07-2025 16:47 ]

Jurist in zijn vrije tijd, IT'er van beroep.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pim57
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 09:16
pmaene schreef op zondag 20 juli 2025 @ 14:54:

Vragen

- Van de batterijcellen zijn er versies met single en double-hole studs. Is er een specifiek voordeel aan de double-hole studs?
- Zouden jullie aanraden om schakelaars te voorzien tussen de batterijen en Distributor? Er lijken echter weinig modellen beschikbaar op deze spanning?
- Met de dubbele hole studs heb je meer contact oppervlak.
- Schakelaars geven meer problemen dan ze oplossen. En je gebruikt ze toch nooit. De batterijen kun je aan/uit doen met de bms.
Wel een zekering plaatsen tussen de batterij en de Distributor. En die zekering kun je eruit halen als je 100% spanningsloos wilt werken.

Kia e-niro, smartEVSE, SolarEdge O/W 3/4 kW, Ferroli wpb 90 lt., Daikin 4kW monoblock, Victron MP2-5000 + 15 kWh, gasloos 2023