Technician- schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:31:
Waar ik eens achter kwam bij een mega groot project gemaakt door oost Duitsers die misschien ook wat teveel loctite 55 draad hebben gebruikt is dat spontaan koppelingen scheurden.
Dit treedt vooral op bij brons en messing icm koelen. Door het krimpen van het metaal komt er nog maar uitgaande druk op een binnendraad koppeling (bv een schroefbus) waar hennep of locatite draad doordat het de draad vult meer mechanische krachten op de koppeling zet.
We hebben daar naderhand 600 koppelingen losgegenomen en met permabond opnieuw gemonteerd, dat geeft 0 mechanische kracht en het aandraaien gaat zonder moment, de vloeistof in de draad vloeit dicht en hard uit.
Dit geheel terzijde.
Een gescheurde knelkoppeling onder een passieve koelmodule van een bodemwarmtepomp ben ik al wel tegengekomen.

De wartel van de knelkoppeling was gebarsten en daardoor lekkage. Waarschijnlijk ook spanningscorrosie.

Opgelost daar het aan te sluiten met een 2delige wartel koppeling.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 00:44
Ik heb vandaag bij Hornbach een doosje Loctite55 meegenomen, binnenkort de boel maar even loshalen en opnieuw monteren.

Zoek alleen nog een betaalbare grote verstelbare moersleutel (‘bahco’ ;) ). De linker wartelmoer is 41mm volgens schuifmaat. Zo’n grote bahco had Hornbach niet tot mijn verbazing. Ik heb wel een Knipex sleuteltang die past, maar een bahco die zo ver open gaat is ook wel fijn om dan de kraanbehuizing vast te houden i.p.v. nu met waterpomptang.

  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
ThinkPad schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:19:
Ik heb vandaag bij Hornbach een doosje Loctite55 meegenomen, binnenkort de boel maar even loshalen en opnieuw monteren.

Zoek alleen nog een betaalbare grote verstelbare moersleutel (‘bahco’ ;) ). De linker wartelmoer is 41mm volgens schuifmaat. Zo’n grote bahco had Hornbach niet tot mijn verbazing. Ik heb wel een Knipex sleuteltang die past, maar een bahco die zo ver open gaat is ook wel fijn om dan de kraanbehuizing vast te houden i.p.v. nu met waterpomptang.
Bahco 9031P gebruik ik daarvoor.

  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 00:44
Of nog een tweede, grotere, Knipex sleuteltang kopen. Heb nu de 180mm, de 8601180. Dat vind ik een ideaal dingetje.

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 26-10-2026 20:39 ]


  • perslucht
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 22:52
@ThinkPad Ik heb er eentje van Bahco (46,5mm) en eentje van HBM (41,5mm). Die van Bahco is overduidelijk de duurdere. Hij is een stuk zwaarder en heeft minder speling. Ik had bij sommige koppelingen twee stuks nodig dus ik heb die van HBM er later bijgekocht, ik had geen zin om weer 48 euro uit te geven :P

Toolstation heeft die van Bahco voor 48 euro.
Bij HBM moet je de 250mm lange versie nemen, die is 12,99

  • --Erik--
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
ThinkPad schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:19:
Ik heb vandaag bij Hornbach een doosje Loctite55 meegenomen, binnenkort de boel maar even loshalen en opnieuw monteren.

Zoek alleen nog een betaalbare grote verstelbare moersleutel (‘bahco’ ;) ). De linker wartelmoer is 41mm volgens schuifmaat. Zo’n grote bahco had Hornbach niet tot mijn verbazing. Ik heb wel een Knipex sleuteltang die past, maar een bahco die zo ver open gaat is ook wel fijn om dan de kraanbehuizing vast te houden i.p.v. nu met waterpomptang.
Ik gebruik 2 van deze, bevallen goed.

Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Eigenlijk zijn bahco's natuurlijk ondingen, ik heb zo'n open ringsleutel en werkt echt stuk fijner bij bijvoorbeeld knelkoppelingen. Je kan meer doen in minder ruimte, bijvoorbeeld vlak langs de muur.

Ook fijner dan de sleuteltang.

[ Voor 17% gewijzigd door Wolly op 26-10-2026 20:58 ]


  • ThinkPad
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 00:44
Wolly schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:57:
Eigenlijk zijn bahco's natuurlijk ondingen, ik heb zo'n open ringsleutel en werkt echt stuk fijner bij bijvoorbeeld knelkoppelingen. Je kan meer doen in minder ruimte, bijvoorbeeld vlak langs de muur.

Ook fijner dan de sleuteltang.
Ook wel handig, dat is dan een 24x32 denk ik als ik zo kijk op Google? Die is voor knelmoeren op 15 en 22mm leiding.

Ging mij nu puur om die kraan en wartels die gewoon flink groot zijn. HBM ook maar eens rondkijken.

  • Lennart1986
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 22:01
P5ycho schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:34:
Spanningscorrosie misschien? dat is iets complexer dan alleen spanning in het materiaal. Brons heeft er geen last van, messing wel.

Ingrediënten:
Rest/trekspanning
Vocht (condens bij koelen)
Ammoniak (schoonmaakmiddel of uitdampende isolatiebuis)

https://www.bonfix.nl/nl/spanningscorrosie
Ben ondanks bij vsh in de fabriek geweest, koeling onder condenspunt en armaflex isolatie met knelkoppelingen waarschuwde ze voor als dat niet gebruikt mag worden in verband met spanningscorrosie.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:02
Yup, daarom gebruik ik Viega Smartpress hier thuis. Brons en RVS ipv messing, met Armaflex erover. Dat is een beproefde oplossing.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

P5ycho schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 19:34:
Spanningscorrosie misschien? dat is iets complexer dan alleen spanning in het materiaal. Brons heeft er geen last van, messing wel.

Ingrediënten:
Rest/trekspanning
Vocht (condens bij koelen)
Ammoniak (schoonmaakmiddel of uitdampende isolatiebuis)

https://www.bonfix.nl/nl/spanningscorrosie
Klopt dat kan ook en treedt op na een periode.
Hier scheurden >40 koppelingen ook brons binnen 2 maanden. Mijn theorie was simpelweg te veel afdichtdraad en te hard aangedraaid.
Na verpakken met vloeibaar nooit meer een gescheurde koppeling gehad

Adviseur FixClima


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

Over tangen, de knipex Cobras zijn wel echt goed en uniek.

Adviseur FixClima


  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Heeft er iemand nog tips om een doorvoer van een rookgasafvoer in een plat dak dicht te maken na het plaatsen van een warmtepomp?

Zat zelf te denken aan een dop aluminium erop (Burgerhout roetdop 130mm artikelnr: 400450279)
Beetje isolatie en pur erin en een plaatje multiplex aan de onderkant.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:02
In elk geval luchtdicht afwerken van binnenuit, anders krijg je condens.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

Faston schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:28:
Heeft er iemand nog tips om een doorvoer van een rookgasafvoer in een plat dak dicht te maken na het plaatsen van een warmtepomp?

Zat zelf te denken aan een dop aluminium erop (Burgerhout roetdop 130mm artikelnr: 400450279)
Beetje isolatie en pur erin en een plaatje multiplex aan de onderkant.
Doorvoer eruit, plakplaat weg snijden, hout of andere constructie met het gat dichtmaken, isoleren en een stuk bitumen overheen branden.

Andere optie, als je toch ventilatie wilt is een ventilatiekap op de bestaande doorvoer plaatsen.
Een cv doorvoer plakplaat is ongeveer 153-155 mm diameter

Adviseur FixClima


  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Technician- schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 19:05:
[...]

Doorvoer eruit, plakplaat weg snijden, hout of andere constructie met het gat dichtmaken, isoleren en een stuk bitumen overheen branden.

Andere optie, als je toch ventilatie wilt is een ventilatiekap op de bestaande doorvoer plaatsen.
Een cv doorvoer plakplaat is ongeveer 153-155 mm diameter
Ventilatiepijpje van maken is nog wel een goed idee. Het is in een bijkeuken met wasmachine en wasdroger dus een beetje ventilatie is niet verkeerd.

Hele plakplaat eruit halen is wel weer veel werk.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

Faston schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 20:02:
[...]

Ventilatiepijpje van maken is nog wel een goed idee. Het is in een bijkeuken met wasmachine en wasdroger dus een beetje ventilatie is niet verkeerd.

Hele plakplaat eruit halen is wel weer veel werk.
Uurtje werk

Adviseur FixClima


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 23:29
hehehehe

ik was afgelopen weekend bezig met een klusje waarvan ik had bedacht dat het me een uurtje zou kosten. doorschakeling in een kleine groepenkast maken met schakelaar en 3 aansluitingen van respectievelijk 5x6mm2 en 5x16mm2. Na 5 uur kwam ik erachter dat ik een denkfout had gemaakt en dat er een 5x6mm2 met een 5x16mm2 moest worden omgewisseld. Volgend weekend weer verder met mijn klusje van een uurtje :)

  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Bij installatiewerk is het toch vaak uurtje hier, uurtje daar en voor je het weet is de dag al weer voorbij.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

Faston schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:29:
Bij installatiewerk is het toch vaak uurtje hier, uurtje daar en voor je het weet is de dag al weer voorbij.
Ja dat zeker. Wat me opvalt, graag begin ik een (grote klus) met 3 tot 4 man, maar je bent bij de opstart zoveel tijd kwijt aan gereedschap slepen.
Zogauw je omring bent door gereedschap en allerlei schroefjes, beugels en koppelingen dan gaat alles vrij vlot, tot je weer moet opruimen…

Adviseur FixClima


  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Technician- schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 07:03:
[...]

Ja dat zeker. Wat me opvalt, graag begin ik een (grote klus) met 3 tot 4 man, maar je bent bij de opstart zoveel tijd kwijt aan gereedschap slepen.
Zogauw je omring bent door gereedschap en allerlei schroefjes, beugels en koppelingen dan gaat alles vrij vlot, tot je weer moet opruimen…
Je hebt gewoon heel veel materialen nodig.

Diamantboren, leidingwerk, koppelingen, perstang, voedingskabels, automaten voor de elektra.

Nog wat hoveniersspullen voor het maken van de grindbak.

Eigenlijk alles van een loodgieter, elektricien en allround klusser.

Voor het dichtplakken van een plakplaatje komt er weer een rol dakleer, gasbrander en gasfles bij.


Achja, houdt het afwisselend

  • M4inDC
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-11 11:11
P5ycho schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:06:
Yup, daarom gebruik ik Viega Smartpress hier thuis. Brons en RVS ipv messing, met Armaflex erover. Dat is een beproefde oplossing.
Waar heb je een perstang hiervoor gehuurd? Of heb je er een gekocht?
Ik zoek heel Nederland af maar kan nergens een plek vinden waar ze aan particulieren verhuren.

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
M4inDC schreef op maandag 9 november 2026 @ 18:36:
[...]

Waar heb je een perstang hiervoor gehuurd? Of heb je er een gekocht?
Ik zoek heel Nederland af maar kan nergens een plek vinden waar ze aan particulieren verhuren.
Marktplaats een idee? :)

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 21:12
Als je zo'n Watts Microflex of Terrendis grondleiding aanlegt dan heb je te maken met dat die leiding alsnog warmte verliest aan de grond er omheen.

Ik vraag me af of dat warmteverlies anders is in droge zandgrond dan in bijvoorbeeld vochtige grond.

En als het verlies inderdaad hoger is in natte grond: zou het dan niet interessant zijn om (dik) folie mee in te graven om zo'n leiding zodat het omliggende zand droog blijft?


Ik loop met dat idee in m'n hoofd omdat we hier hele zanderige grond hebben en het grondwater heel diep ligt.

Ter illustratie: ik kwam er onlangs achter dat de gasleiding door de keldermuur komt via een stukje PVC buis en dat er niet niks aan waterkerende afdichting rond die gasleiding zat. Is hier blijkbaar niet nodig.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:02
Dan heeft de buisisolatie toch al zijn werk gedaan? :) Zand en water zijn nou niet bepaald isolatoren, dus het zal weinig uitmaken wat er dan nog omheen zit.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Zo'n terrendis grondleiding heeft toch juist een dik plastic omhulsel (a la mantelbuis) die daarvoor bedoeld is?

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18-11 18:55

pc_slopert

460GRADEN Anders

Topicstarter
Gebruik al enkele jaren de Vaillant warmtepomp met Terrendis grondleiding in redelijk natte grond en merk niets van warmteverlies. Is ongeveer 10 meter van module naar het huis.

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Swelson schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:45:
Ik vraag me af of dat warmteverlies anders is in droge zandgrond dan in bijvoorbeeld vochtige grond.
Uiteraard.
Ik vermoed dat de meeste testen (isolatiewaarde) gedaan worden in lucht, ander materiaal kan prima invloed hebben.
Swelson schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:45:
En als het verlies inderdaad hoger is in natte grond: zou het dan niet interessant zijn om (dik) folie mee in te graven om zo'n leiding zodat het omliggende zand droog blijft?
Meestal loop je een groter risico dat je de situatie alleen maar erger maakt. Een stuk folie kan ook een zwembad vormen. En het zand kan slechter drogen.

Maar droog zand is helemaal nog niet zo verkeerd. Heb hier een vloerverwarming in beton dat direct op het zand ligt. Energie verlies valt mij reuze mee. Natuurlijk had ik liever isolatie gehad, maar een investering van €10+k ga ik niet terugverdienen (nog los van de ellende rondom de verbouwing e.d.)

  • pc_slopert
  • Registratie: Maart 2008
  • Laatst online: 18-11 18:55

pc_slopert

460GRADEN Anders

Topicstarter
Even een leuke topic met een vraag die ontstond door een filmpje wat ik zag op FB. Waar een oude radiator afgekoppeld werd. En waarvan ik zeker ben dat er meer mensen mee te maken hebben, krijgen :) . Ik zelf in ieder geval wel en daar wordt je niet altijd blij van.
Wat of (hoe) gebruiken jullie bij aftappen van radiatoren, installaties, etc. Of bij spontaan lekken van koppelingen om het water netjes op te vangen?
En wat gebruik je als er onverhoopt ergens een lek ontstaat bij nieuw aangesloten buis, koppelingen, etc. En dan juist ook op wat onhandig te bereiken plaatsen (laag, ergens tussen)?

Uiteraard zijn er handdoeken, en andere voor de hand liggende huishoudelijke zaken. Maar die zijn niet altijd even handig of geschikt voor onhandige plekken of bij (te) veel water. Maar ik zat te denken hoe dat wat meer professioneel op te vangen is. En leuk / handig om daar eens een overzichtje van te hebben:

- Flexibele flamco rubberen emmer/opvangbak met verschillende inhoud
- DerBlaue Onderlegbak - opvouwbare opvangbak (wel duur) wel veel mogelijkheden.
- tuinslang
- waterstofzuiger
- vuilniszak
-


Wat is jullie tip? Ter aanvulling?

Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!


  • Ronald
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 00:33
@pc_slopert vuilniszak.

PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.


  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Dat Flamco flexibele bakje of het membraam uit een oud expansievat.

Beste is een waterstofzuiger

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
@pc_slopert Als je een beetje met beleid werkt, bijvoorbeeld door koppelingen langzaam los te draaien, zaken rustig leeg te laten lopen, kom je meestal prima uit met gewoon een emmer eronder. :) En dan vrouwlief erbij met een lege emmer, zodat het regelmatig omgewisseld kan worden.

Op die manier gebeurt het toch echt maar zelden dat er heel veel water vrij komt. Als er heel veel water vrij komt dan is het natuurlijk handig om ergens een afsluiter te hebben zitten.

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • Zebby
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 22:17
Foei.

[ Voor 97% gewijzigd door Zebby op 17-11-2026 16:50 ]


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Zebby schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 15:29:
Ik vind dit hier wel thuishoren - gezien de "how to" - waar zou je beginnen als je denkt een warmtepomp te willen? Februari krijgen we de sleutel van het voor ons nieuwe huis (1990, energielabel B, 4.5kwh zonnepanelen, vloerverwarming), maar ik wil dit jaar eigenlijk al kijken naar de aanpak gezien de wijzigingen in de subsidies. Waar begin je dan, met een warmtescan bv?
Dat hoort hier thuis: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

Dit topic gaat over materialen en gereedschap.

  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 21:12
Je hebt ook van die flexibele opvouwbare emmers met een kogelkraantje om hem leeg te laten lopen, volgens mij gemaakt van PVC.

  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Bestaat er ook voor-geïsoleerde meerlagenbuis met een minder opvallende kleur dan rode of blauwe isolatie? Ook al loopt het leidingtraject door een garage, het ziet er toch niet uit.

Lichtgrijs of zwart zal al veel beter zijn.

Anders maar gewoon met Armacell en vaste buis uitvoeren.

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:37
Faston schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 16:37:
Bestaat er ook voor-geïsoleerde meerlagenbuis met een minder opvallende kleur dan rode of blauwe isolatie? Ook al loopt het leidingtraject door een garage, het ziet er toch niet uit.

Lichtgrijs of zwart zal al veel beter zijn.

Anders maar gewoon met Armacell en vaste buis uitvoeren.
Dan tape je het toch in met zwarte pvc tape. Ziet er strak uit hoor. Wel gelijke baantjes aanhouden.

Of je koopt isolatie apart, vaak is dat donkergrijs.

Een lange lengte in een garage is sowieso een goede plek voor vaste buis, als het de gehele diepte, hoogte of breedte is, is dat toch altijd strakker te monteren dan meerlagenbuis rol die altijd een beetje flext.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:15

hnq

Faston schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 16:37:
Bestaat er ook voor-geïsoleerde meerlagenbuis met een minder opvallende kleur dan rode of blauwe isolatie? Ook al loopt het leidingtraject door een garage, het ziet er toch niet uit.

Lichtgrijs of zwart zal al veel beter zijn.

Anders maar gewoon met Armacell en vaste buis uitvoeren.
Selfio

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
4,44 per meter, dat is geen geld haha, waar is het addertje onder het gras?

Thanks!

  • hnq
  • Registratie: December 2016
  • Laatst online: 21:15

hnq

Faston schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:17:
[...]

4,44 per meter, dat is geen geld haha, waar is het addertje onder het gras?

Thanks!
Klein addertje is dat aanvoer en retour wat lastiger te onderscheiden zijn 8)

Gasloos sinds 10- 2019, Panasonic L, 7kW dhz,mg4, betaalbaargasloos.nl


  • --Erik--
  • Registratie: Juni 2001
  • Niet online
Faston schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:17:
[...]

4,44 per meter, dat is geen geld haha, waar is het addertje onder het gras?

Thanks!
Ik vind de 9mm isolatie maar wat matig.. Zou liever uitgaan van minimaal het dubbele.

Hobbymatige blowerdoortest enthousiast (Retrotec) 💨. Interessant voor jouw huis? DM me maar!


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-11 14:40
GudZ schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 17:08:
[...]
Een lange lengte in een garage is sowieso een goede plek voor vaste buis, als het de gehele diepte, hoogte of breedte is, is dat toch altijd strakker te monteren dan meerlagenbuis rol die altijd een beetje flext.
Hier zit ik nog in dubio want MLB in vaste vorm is moeilijk te krijgen en je zit meestal vast aan 2m lengtes, dat maakt het weer duur met (pers) koppelingen...

Dacht aan koper als alternatief maar koper is ook alles behalve goedkoop tegenwoordig...

En dan heb je van die tools om je buis recht te maken maar die kosten ook een fortuin.
Helemaal als je 32mm MLB gebruikt...

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:02
MLB in vaste lengtes van bijvoorbeeld Uponor en Viega zijn 5m. 2m zou onzinnig zijn, teveel koppelingen nodig.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Munveq
  • Registratie: November 2009
  • Nu online
Jazsie schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:58:
[...]

Hier zit ik nog in dubio want MLB in vaste vorm is moeilijk te krijgen en je zit meestal vast aan 2m lengtes, dat maakt het weer duur met (pers) koppelingen...

Dacht aan koper als alternatief maar koper is ook alles behalve goedkoop tegenwoordig...

En dan heb je van die tools om je buis recht te maken maar die kosten ook een fortuin.
Helemaal als je 32mm MLB gebruikt...
32 mm mlb is ook best aardig recht te buigen. Eerst recht lopen van de rol af, en dan in de tegengesteld richting iets togen.

Hier ook toegepast in de kelder. En als er isolatie overheen zit zie je ook niet meer wat er nou onder zat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zXu2oChM9QLu6AtRzCf6T7IRCO4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LoQrOkiYssRN9zpxqxQuWrtT.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 28% gewijzigd door Munveq op 18-11-2026 20:50 ]


  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 19:43
Munveq schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:46:
[...]

32 mm mlb is ook best aardig recht te buigen. Eerst recht lopen van de rol af, en dan in de tegengesteld richting iets togen.
Helemaal met 2 man goed te doen. 1 gaat op uiteinde staan en de ander rolt af. Met vlakke ondervloer heb je dan al voor 90% een recht stuk.

  • marcop23
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 18:49
Jazsie schreef op woensdag 18 november 2026 @ 08:58:
[...]

Hier zit ik nog in dubio want MLB in vaste vorm is moeilijk te krijgen en je zit meestal vast aan 2m lengtes, dat maakt het weer duur met (pers) koppelingen...

Dacht aan koper als alternatief maar koper is ook alles behalve goedkoop tegenwoordig...

En dan heb je van die tools om je buis recht te maken maar die kosten ook een fortuin.
Helemaal als je 32mm MLB gebruikt...
Het goedkope en (in Nederland) makkelijke verkrijgbare antwoord is natuurlijk staal. Nadeel: de rest van de installatie moet zuurstofdicht zijn, en het mag niet vochtig zijn aan de buitenkant vanwege corrosie.

Er wordt wel eens geroepen dat het niet geschikt is voor condenserend koelen, maar volgens bijvoorbeeld VSH is dat wel mogelijk. Uiteraard moet de buis dampdicht geïsoleerd zijn.

Mijn ervaring is overigens dat de isolatie eventuele kleine onrechtheden van meerlagenbuis wel wat verbloemen. Ik heb geen foto van een lange lengte, dit is 2,5 meter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UiSvwZlu0_7EMXhwDj0xIY4wxvY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L6GmFj4whQfE1ZKMnF4lCmx0.jpg?f=fotoalbum_tile

[ Voor 18% gewijzigd door marcop23 op 18-11-2026 11:05 ]


  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-11 14:40
Hmz, staal klinkt goed dan.

Hier ligt de helft al met MLB, maar dat zijn de niet zichtbare delen.
Alleen de garage waar veel rechte stukken en in het zicht komt nog niet.

Ik ga er inderdaad ook condenserend mee koelen en je bent de eerste die zegt dat het kan.
Zo goed als overal waar ik heb geïnformeerd (en bedrijven die offertes gemaakt hebben) willen niks met staal te maken hebben ivm condenserend koelen...
P5ycho schreef op woensdag 18 november 2026 @ 09:24:
MLB in vaste lengtes van bijvoorbeeld Uponor en Viega zijn 5m. 2m zou onzinnig zijn, teveel koppelingen nodig.
Er ligt al MLB die niet van Upunor of Viega zijn en mixen wordt afgeraden...

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Swelson
  • Registratie: November 2006
  • Laatst online: 21:12
Dat het kan, betekent niet dat je het moet doen. Het isoleren van de leidingen komt dan namelijk erg nauw. En als je ooit beschadigingen krijgt aan de isolatie, kun je alsnog roestvorming krijgen. Bij meerlagenbuis of koper zorgt lekke isolatie puur voor wat vochtproblemen. Bij stalen buizen echter vreet het je leiding weg.

En die roest zie je vervolgens pas laat, omdat de isolatie je stalen buizen aan je zicht onttrekt.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:02
Jazsie schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:27:
Er ligt al MLB die niet van Upunor of Viega zijn en mixen wordt afgeraden...
Ik zeg niet dat je die merken moet gebruiken, probeer alleen aan te geven dat 5meter stukken gangbaar zijn. De andere a-merken hebben die vast ook wel.

Verder, als je het echt mooi recht wilt, dan toch geld uittrekken voor koper. Ik zou zelf gewoon MLB van de rol pakken en recht maken, dat is niet zo veel werk.
Ik ben ook een perfectionist, fijn om soms overtroffen te worden :>.

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Swelson schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:41:
Dat het kan, betekent niet dat je het moet doen. Het isoleren van de leidingen komt dan namelijk erg nauw. En als je ooit beschadigingen krijgt aan de isolatie, kun je alsnog roestvorming krijgen. Bij meerlagenbuis of koper zorgt lekke isolatie puur voor wat vochtproblemen. Bij stalen buizen echter vreet het je leiding weg.

En die roest zie je vervolgens pas laat, omdat de isolatie je stalen buizen aan je zicht onttrekt.
Zeer belangrijk antwoord dit. :) Koper en MLB zijn materialen met veel prettigere eigenschappen...

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:03

Martin7182

Tanuki schreef op woensdag 18 november 2026 @ 14:57:
[...]

Zeer belangrijk antwoord dit. :) Koper en MLB zijn materialen met veel prettigere eigenschappen...
Daf hangt van je weging van eigenschappen af. De prijs van koper en MLB (met name ook de MLB-koppelingen) vind ik een stuk minder prettig dan die van staal ;)

  • Tanuki
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online
Martin7182 schreef op woensdag 18 november 2026 @ 16:02:
[...]

Daf hangt van je weging van eigenschappen af. De prijs van koper en MLB (met name ook de MLB-koppelingen) vind ik een stuk minder prettig dan die van staal ;)
Ja, oke. Ik had een langer bericht kunnen typen. Maar ik bedoel natuurlijk betrouwbaarheid, stabiliteit, etc. op de langere termijn. Het kan goed zijn dat je vroeg of laat die stalen leiding toch ziet roesten, dan ben je niet meer zo blij met die paar euro die je hebt bespaard een aantal jaren geleden.

5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?


  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
RVS 304 is goed te betalen en te gebruiken als vaste leiding. Koper is niet te betalen als je lange stukken moet aanleggen.

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:26
Jazsie schreef op woensdag 18 november 2026 @ 13:27:
Hmz, staal klinkt goed dan.

Hier ligt de helft al met MLB, maar dat zijn de niet zichtbare delen.
Alleen de garage waar veel rechte stukken en in het zicht komt nog niet.

Ik ga er inderdaad ook condenserend mee koelen en je bent de eerste die zegt dat het kan.
Zo goed als overal waar ik heb geïnformeerd (en bedrijven die offertes gemaakt hebben) willen niks met staal te maken hebben ivm condenserend koelen...


[...]

Er ligt al MLB die niet van Upunor of Viega zijn en mixen wordt afgeraden...
Al eens een gekeken naar geberit? Die hebben ook gewoon mooie rechte stukken MLB en overgangskoppelingen voor andere merken.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

Faston schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 16:37:
Bestaat er ook voor-geïsoleerde meerlagenbuis met een minder opvallende kleur dan rode of blauwe isolatie? Ook al loopt het leidingtraject door een garage, het ziet er toch niet uit.

Lichtgrijs of zwart zal al veel beter zijn.

Anders maar gewoon met Armacell en vaste buis uitvoeren.
Ik neem bij 32 rechte lengtes zonder isolatie, en doe er dan armaflex over.

Adviseur FixClima


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

Faston schreef op woensdag 18 november 2026 @ 17:16:
RVS 304 is goed te betalen en te gebruiken als vaste leiding. Koper is niet te betalen als je lange stukken moet aanleggen.
Koper valt enorm mee als je dit in Duitsland koopt.

Voor fittingen kun je naar fittingshop.eu
Voorbeeld een bocht 90 koper pers 28:
NLSe groothandel €8,90
Fittingshop € 3.10

Koperbuis 28mm lengte 2,5m
HORNBACH de : €35 incl btw
Technische Unie: € 83,- incl btw

Fittingshop zit in België, HORNBACH in Duitsland dus.
De verschillen beginnen enorm te worden en niet meer uit te leggen bijna.

Adviseur FixClima


  • Wolly
  • Registratie: Januari 2001
  • Niet online
Technician- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:10:
[...]

Koper valt enorm mee als je dit in Duitsland koopt.

Voor fittingen kun je naar fittingshop.eu
Voorbeeld een bocht 90 koper pers 28:
NLSe groothandel €8,90
Fittingshop € 3.10

Koperbuis 28mm lengte 2,5m
HORNBACH de : €35 incl btw
Technische Unie: € 83,- incl btw

Fittingshop zit in België, HORNBACH in Duitsland dus.
De verschillen beginnen enorm te worden en niet meer uit te leggen bijna.
Koper buis in Hornbach Duitsland heeft iets minder wanddikte. Denk niet dat het verder iets uitmaakt trouwens.

  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 19:43
Ik heb een RVS boilervat waar ik de messing mlb koppelingen in heb geschroefd. Had hier een dielektriche koppeling tussen gemoeten of is dit alleen bij gebruik stalen buis?

  • Jazsie
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 19-11 14:40
Djvdb schreef op donderdag 19 november 2026 @ 06:56:
[...]
Al eens een gekeken naar geberit? Die hebben ook gewoon mooie rechte stukken MLB en overgangskoppelingen voor andere merken.
Nog niet, ga ik doen. Bedankt voor de tip.

(en de rest ook die antwoord gaven).

[ Voor 7% gewijzigd door Jazsie op 19-11-2026 08:51 ]

Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

hpmkruit schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:49:
Ik heb een RVS boilervat waar ik de messing mlb koppelingen in heb geschroefd. Had hier een dielektriche koppeling tussen gemoeten of is dit alleen bij gebruik stalen buis?
Bij RVS niet nodig.

Adviseur FixClima


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Technician- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:10:
Koperbuis 28mm lengte 2,5m
HORNBACH de : €35 incl btw
Technische Unie: € 83,- incl btw
https://www.hornbach.nl/p...m-lengte-2-5-mtr/4143823/
€54 ,35 incl BTW
Als je dan nog corrigeert voor de wanddikte dan valt verschil wel mee.

  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
hpmkruit schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:49:
Ik heb een RVS boilervat waar ik de messing mlb koppelingen in heb geschroefd. Had hier een dielektriche koppeling tussen gemoeten of is dit alleen bij gebruik stalen buis?
Toevallig de YT video van klimaattechniek Nederland gezien? :)

  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Technician- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:03:
[...]

Ik neem bij 32 rechte lengtes zonder isolatie, en doe er dan armaflex over.
Ik heb het maar met RVS 304 en NMC Isolatie gedaan, zo blijft het nog een beetje betaalbaar.

Niet normaal meer wat een stukje leidingtraject al kost.

  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
Technician- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 07:10:
[...]

Koper valt enorm mee als je dit in Duitsland koopt.

Voor fittingen kun je naar fittingshop.eu
Voorbeeld een bocht 90 koper pers 28:
NLSe groothandel €8,90
Fittingshop € 3.10

Koperbuis 28mm lengte 2,5m
HORNBACH de : €35 incl btw
Technische Unie: € 83,- incl btw

Fittingshop zit in België, HORNBACH in Duitsland dus.
De verschillen beginnen enorm te worden en niet meer uit te leggen bijna.
Thanks!

Wordt tijd om mijn tik om alles van hetzelfde merk te hebben los te laten. Dat wordt te duur in deze gekke tijden haha.

Binnenkort zullen hier ook wel webwinkels ontstaan die hierop in spelen. Fittingen importeren en doorverkopen, leuk als bijverdienste voor een installatiebedrijf, ik zie kansen.

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

TheGhostInc schreef op donderdag 19 november 2026 @ 15:58:
[...]

https://www.hornbach.nl/p...m-lengte-2-5-mtr/4143823/
€54 ,35 incl BTW
Als je dan nog corrigeert voor de wanddikte dan valt verschil wel mee.
HORNBACH DEUTSCHLAND

Adviseur FixClima


  • hpmkruit
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 19:43
Faston schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:36:
[...]

Toevallig de YT video van klimaattechniek Nederland gezien? :)
Nee, maar even kanaal opgezocht. Leuke filmpjes, gelijk geabonneerd. Bedoel jij de laatste die gepost is? Daar komt dit ook voorbij. Daar zit ook roest bij RVS+messing. Nu begin ik mij toch weer wat meer zorgen te maken ...

  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 22:22
hpmkruit schreef op donderdag 19 november 2026 @ 19:25:
[...]

Nee, maar even kanaal opgezocht. Leuke filmpjes, gelijk geabonneerd. Bedoel jij de laatste die gepost is? Daar komt dit ook voorbij. Daar zit ook roest bij RVS+messing. Nu begin ik mij toch weer wat meer zorgen te maken ...
Ja ik bedoel het laatste filmpje.

Alles beetje met een korreltje zout nemen, sommige dingen van hem kan ik me in vinden, andere dingen totaal niet.

Die lekkage die je daar ziet is puur ontstaan door slecht verpakken van de verbinding. Nog nooit meegemaakt dat rvs en messing gaat roesten of problemen geeft. Het is meer aan de orde bij stalen vaten en koperen waterleidingen.

  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
VERGELIJKEN MET HORNBACH NEDERLAND
€35 <-> €54 1.0mm <-> 1.2mm

Niemand koopt bij de Technische Unie, alvast niet voor de prijzen zonder korting.
Als je dan wilt vergelijken, vergelijk dan Hornbach NL met Hornbach DE. Dan vergelijk je tenminste winkels die hetzelfde in de markt staan.

  • P5ycho
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 23:02
Warmteservice vraagt voor een 28mm buis 20,86 per meter ex. bij een lengte van 5m. Tenminste, dat is wat ik ervoor betaal. Dat is buis met 1,2mm wanddikte.
Dacht goedkoper te zijn, maar even de btw vergeten.

[ Voor 24% gewijzigd door P5ycho op 19-11-2026 21:33 ]

12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:10

Technician-

TheGhostInc schreef op donderdag 19 november 2026 @ 21:11:
[...]

VERGELIJKEN MET HORNBACH NEDERLAND
€35 <-> €54 1.0mm <-> 1.2mm

Niemand koopt bij de Technische Unie, alvast niet voor de prijzen zonder korting.
Als je dan wilt vergelijken, vergelijk dan Hornbach NL met Hornbach DE. Dan vergelijk je tenminste winkels die hetzelfde in de markt staan.
Hoezo niemand koopt bij de technische unie en andere groothandels? Iedereen koopt daar

Adviseur FixClima


  • TheGhostInc
  • Registratie: November 2000
  • Niet online
Technician- schreef op donderdag 19 november 2026 @ 22:35:
[...]

Hoezo niemand koopt bij de technische unie en andere groothandels? Iedereen koopt daar
Lekker aan het drammen? Waarom reageer je eigenlijk? Je snapt gewoon echt niet wat er gezegd wordt. 7(8)7
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste