De controlsetpoint doet er niet toe. Het punt is dat er op deze manier een onafgebroken warmtevraag uit de thermostaat komt, waardoor de CiC vrij spel krijgt in het aansturen van het systeem.jj85 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:38:
[...]
Ik snap het even niet. Als de Quatt niks doet met ControlSetpoint, wat is dan de meerwaarde van de Chronotherm die op basis van een stooklijn een ControlSetpoint uitstuurt?
Bij mij geeft inlelet een waarde en outlet niet. Wat ik van mijn Integas HRE begrijp is dat inlet de sensor is naar de radiatoren. Komt redelijk overeen met de watersupplytemperature als de ketel aan is.Freeckje schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:19:
Mbt json-signalen boiler.otFbSupplyInletTemperature en boiler.otFbSupplyoutletTemperature:
De inlet-temp is bij mij hoger dan de outlett-temp ook als de ketel brandt
Volgens definitie is:
otFbSupplyInletTemperature: The temperature of the water going into the boiler (in degrees Celsius).
otFbSupplyOutletTemperature: The temperature of the water coming out of the boiler (in degrees Celsius).
Lijkt me niet in orde. Zien jullie dat ook zo?
Zoals eerder deze week gepost: ik ben gewoon tevreden met de Chronotherm maar heb geen weersafhankelijke regeling. Velen vinden het een nadeel dat je niet zones kan maken en je geen app ervan hebttimobiel schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:12:
Ik ben nog steeds op zoek naar de ideale thermostaat. Heb de DT4M geprobeerd, maar die veroorzaakte teveel starts en stops.
Heb nu de T6 hangen, maar jammer daarvan vind ik dat hij te vroeg stopt met verwarmen en te laat pas weer begint.
Nou zocht ik op het forum op de Honeywell Chronotherm modulation en zie dat er een (zeer beperkt) aantal gebruikers deze thermostaat hebben. En deze dan ingesteld op weersafhankelijke regeling, waardoor hij vroeg en lang warmte vraagt.
Waarom gebruiken niet meer mensen deze thermostaat als er in de installateursinstellingen zoveel parameters aan te passen zijn? Klinkt als de ideale thermostaat in combinatie met de Quatt?
[Afbeelding]
NH 180m2 vrijstaand buitengebied. Alles goed geïsoleerd HR++ veel op zuid. 120m2 vvw in woonkamer/keuken + 2xT22 radiator 2.5x0,5 zonder fans Verlies Quatt ingesteld op 7kW. Intergas 28/24 2009 voorheen gas ca 750m3. 9600Wp PV Geen cv denker en snap WP
Als ik met de controlsetpoint speel door in de TADO de temperatuuroptimalisatie waarde te veranderen merk ik dat de CIC wel of niet de CV activeert. Blijkbaar wordt het door de CIC op de een of andere manier toch gebruikt.dribbel schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:44:
[...]
De controlsetpoint doet er niet toe. Het punt is dat er op deze manier een onafgebroken warmtevraag uit de thermostaat komt, waardoor de CiC vrij spel krijgt in het aansturen van het systeem.
Probleem is opgelost, kijk even bij mijn andere posts. Is in mijn ogen uiteindelijk een eigenaardigheidje in de Quatt interpretatie van Thermostat Control Setpointnetappie schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:42:
[...]
De screenshots zijn duidelijk. Lage COP tov de buitentemperatuur.
Waarschijnlijk kan de Quatt zijn vermogen niet lekker kwijt.
Veel warmtepomp merken schrijven een minimum volume voor, maar Quatt doet dit (helaas) niet.
Als onderstaande info nog steeds klopt dan is de COP misschien eenvoudig omhoog te krijgen door de slaapkamers meer zelfstandig te laten verwarmen en mee te laten doen in het volume van het systeem:
"Verwarmd (20,5 ⁰C) vloeroppervlak is 75 m³, alle slaapkamers op 15 ⁰C.
Verwarming met 4 T22 radiatoren van 2 meter met ventilatoren (2 in de kamer, 1 in de keuken en 1 in de gang en overloop)"
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Ja, ik zag het.Flesym schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 18:01:
[...]
Probleem is opgelost, kijk even bij mijn andere posts. Is in mijn ogen uiteindelijk een eigenaardigheidje in de Quatt interpretatie van Thermostat Control Setpoint
Maar die lage COP zou ik zeker aan proberen te pakken. Niet te bang zijn om kamers warm te houden waar je niet zit. De 20% extra warmteverlies in die ruimtes krijg je dubbel en dwars terug door een betere COP.
Komt dit uit het Quatt & HA topic?timobiel schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:40:
[...]
Dat dacht ik dus ook. En als dat ding onder een bepaalde temperatuur een nagenoeg continue warmtevraag geeft, kan de CIC lekker aan de hand van de kamertemperatuur gaan moduleren.
En met een veel hogere updatefrequentie dan de T6 als ik dit bericht moet geloven.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
( Wellicht handig om volgende keer ook een link te plaatsen, scheelt zoeken voor geïnteresseerden)
WP: Quatt Mono + 3kW BUH (DIY), SWW: CV-ketel, PV: 6040 Wp ZW/NO (SE3000H, Enphase IQ8, APsystems), 1x HW PIB 2.7 kWh
Nee dit topic en deel 1, zoek even op ChronothermToby-Wan schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 18:23:
[...]
Komt dit uit het Quatt & HA topic?
( Wellicht handig om volgende keer ook een link te plaatsen, scheelt zoeken voor geïnteresseerden)
kroam in "Ervaringen met Quatt?"
Vanmiddag ook eens zitten spelen. Eerst op 30 gezet daarna na een uur op 40 en later nog eens op 50.dreamer2 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:54:
[...]
Als ik met de controlsetpoint speel door in de TADO de temperatuuroptimalisatie waarde te veranderen merk ik dat de CIC wel of niet de CV activeert. Blijkbaar wordt het door de CIC op de een of andere manier toch gebruikt.
Het setpoint wordt wel hoger, maar niet in stappen van 10, maar eerder in stapjes van 1. Van 30 naar 33.
Bij 30 en 40 geen cv erbij met een defrost, bij 50 wel.
Vermogen van de Quatt (electrisch) blijft wel gelijk.
In mijn geval rond de 1450 watt.
Ik laat hem nu eens op 40 staan. Vannacht en morgen
vergelijkbaar qua temperatuur. Eens kijken of er verschil te zien is.
Klinkt plausibel!jj85 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:32:
[...]
Zomaar even een hersenspinsel na de problematiek van vandaag![]()
Dit laatste punt kan nog wel eens een 'bug' zijn voor de CV's die aan/uit zjin aangesloten op de CiC.
Als ik in mijn T6 kijk, dan staat daar (via advanced menu -> OpenTherm) dat mijn max ketel temp op 70grC staan. Deze waarde krijgt de T6 (nu) uit de CiC.
In een reactie van Quatt kreeg ik ooit de opmerking dat mijn keteltemp met 70grC te hoog is, advies om te verlagen.
In werkelijkheid staat deze max temperatuur al maanden op een flink lagere temperatuur. Maar de OT gegevens in de T6 maar ook de CiC en Quatt geven nog steeds 70grC aan.
Wat blijkt, die 70grC komt overeen met de max CV temperatuur voordat Quatt geïnstalleerd werd en werd als dusdanig door de T6 uitgelezen.
Nu met een aan/uit verbinding tussen CiC en ketel, wordt deze waarde dus niet meer bijgewerkt. De CiC 'weet' dus niet meer wat de max keteltemp is en houdt nog steeds de 70grC aan.
Prima, heb er geen last van![]()
Maar omgekeerd zou natuurlijk ook kunnen. Als je voorheen je ketel op bijv 40grC had staan (om te kijken of je woning geschikt is voor LT verwarmen bijv.), dan is dit mogelijk de waarde waar Quatt sindsdien mee werkt. Als je CV bij installatie van de Quatt vervolgens aan/uit is aangesloten, dan blijft de CiC voor altijd denken dat de ketel max 40grC water maakt. Hier houdt hij dan mogelijk ook rekening mee in het inschakelen (of juist niet) van de CV.
[Afbeelding]
Ik ben gelijk gaan kijken op mijn T6, maar kan het Advanced menu niet vinden. Waaronder staat die/hoe kom je daar?
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Zelfde ervaring, in de ochtend kwam ik erachter dat de groep eruit lag aangezien de CIC uitgeschakelde Quatt aangaf. Zeer verbaasd dat dan uit veiligheid niet de CV aangeschakeld wordt. Met dit weer is bevriezing van de quatt natuurlijk een mogelijkheid.fredkroket schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:20:
Ik ben deze week mijn enthousiasme in Quatt wel een beetje verloren. Iets meer dan 11 maanden heeft het eigenlijk prima gewerkt - in de zomermaanden is er uiteraard geen werking geweest, maar in de koudere periodes alles prima.
Maandag zijn de stoppen van de Quatt groep eruit gegaan. Hier zijn wij dinsdag achter gekomen en is alles weer ingeschakeld door mijn partner. Tussen uitvallen en inschakelen heeft ongeveer 30 uur gezeten, dus het huis was al wel aardig koeler geworden.
Dinsdagavond met de noodlijn van Quatt gebeld, want ondanks dat de Quatt niet werkte werd ook de CV-ketel niet ingeschakeld door de CiC.
Monteur heeft gekeken en er was geen flow, en icm het verhaal van de de stoppen geconcludeerd dat de circulatiepomp vervangen moet worden. Gezien de CV-ketel wel warm water geeft aan het CV-circuit had de monteur geadviseerd de Quatt stroomloos te laten.
Echter, de CV-ketel geeft af en toe wel wat warm water af aan het CV-circuit (en dat is ook zichtbaar in de JSON-feed), maar dit doet hij maar voor even. Dus de buizen even verderop zijn al vrij snel weer koel en de CV-ketel gaat dan ook weer uit.
Woensdag 3x gebeld naar de noodlijn in de hoop dat ik teruggebeld zou worden door een technisch dienstdoend persoon. Helaas, geen enkele respons. Immers doet de verwarming het in het geheel niet.
Donderdagochtend een e-mail gestuurd dat ik me niet kan vinden in de gang van zaken. Immers is er geen verwarming en de CV wordt niet aangestuurd door de CiC tot het afgeven van warmte. Tegen de verwachting in kreeg ik vrij snel reactie dat ze de circulatiepomp gaan vervangen en dat ik aan moest geven wanneer ik NIET thuis ben. Direct aangegeven dat ik vrijdag en de gehele volgende week gewoon beschikbaar ben dus dat het zsm ingepland kan worden. De donderdagmiddag en de vrijdag erna niets meer vernomen.
Het in het ongewisse laten vanuit Quatt is in mijn ogen het meest qualijke van de zaak. Ja, het was een steal de Quatt warmtepomp t.o.v. vele vergelijkbare oplossingen (op dat moment), maar zou ik eea nogmaals doen dan zou ik denk ik toch voor een merk gaan waarbij er een gedegen serviceapparaat klaar staat (ondanks dat het misschien niet eens heel veel sneller gemaakt kan worden).
Ik twijfel of er uberhaupt een flow is door de Quatt, want de temperatuur ingaand en uitgaand zijn steeds vergelijkbaar van waarde.
Als test heb ik vrijdagochtend de pomp van de CV van nadraaien aangepast naar continue pompen en de pompkracht staat (daar heb ik niets aan veranderd) op 50%. Echter, het geeft geen resultaat.
Ook als de CV aan slaat (en dat doet hij af en toe wel voor een minuut of wat), dan is dat ook niet zichtbaar in de app. Ik zou haast denken dat de Quatt letterlijk verstopt zit.
Daarbij heb ik een aanpassing gemaakt aan de soundslider, de tarieven en het slim besparen. Dit alles om ervoor te zorgen dat de CV aangestuurd wordt.
{"boiler":{"oTtbTurnOnOffBoilerOn":false,"otFbChModeActive":true,"otFbDhwActive":false,"otFbFlameOn":false,"otFbSupplyInletTemperature":64.589844,"otFbSupplyOutletTemperature":0.0,"otTbCH":true},"flowMeter":{"waterSupplyTemperature":66.115379},"hp1":{"getMainWorkingMode":0,"limitedByCop":false,"modbusSlaveId":1,"power":0.0,"powerInput":0.0,"silentModeStatus":true,"temperatureOutside":2.79,"temperatureWaterIn":17.69,"temperatureWaterOut":23.25},"qc":{"flowRateFiltered":0.0,"stickyPumpProtectionEnabled":false,"supervisoryControlMode":4},"system":{"hostName":"CIC-ec7e92fc-84b1-5ce9-b809-25e0932a8ef2"},"thermostat":{"otFtChEnabled":true,"otFtControlSetpoint":70.0,"otFtCoolingEnabled":false,"otFtDhwEnabled":false,"otFtRoomSetpoint":20.0,"otFtRoomTemperature":12.796875},"time":{"ts":1737202546177,"tsHuman":"2025-01-18T12:15:46Z"}}
Voor nu red ik mezelf redelijk met de gaskachel in de woonkamer, airco in de hoofdslaapkamer en warmtepanelen in 2 slaapkamers... Quatt moet misschien even wat (startup)keuzes maken; even zorgen nu dat het serviceapparaat ook een boost krijgt, ik ben niet de enige heb ik zo gezien op dit moment.
Groep weer aangezet en toen was het na een half uur weer prijs. Quatt support gebeld en ik zou terug gebeld worden. Einde van de middag heb ik support nogmaals gebeld en daar blijken alle meldingen van vandaag niet opgepakt te worden. Ze krijgen de monteurs niet te pakken.....
Ik heb ook de gas/stroom tarrieven aangepast maarja de instelling van de ketel laat het inmiddels niet toe om de 12uur dat er geen verwarming was zo maar in te halen. Gelukkig hebben we hier nog een ouderwetse houtkachel staan om de schade in te halen.
Ik verwacht dus ook dat er een/twee pomp(en) defect is/zijn van onze Quatt duo.
Weet iemand wat voor pomp er in de Quatt gemonteerd zit?
Ws. de stock China pomp, die ze dan zullen vervangen voor een beproefde versie. (Als je geluk hebt een wilo)babobo1977 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:03:
[...]
Ik verwacht dus ook dat er een/twee pomp(en) defect is/zijn van onze Quatt duo.
Weet iemand wat voor pomp er in de Quatt gemonteerd zit?
Er zal ergens in de loop van de tijd besloten zijn te beknibbelen op zaken, of ongevraagd goedkopere onderdelen zijn gemonteerd. En daar wordt nu de rekening voor betaald.
Maar goed, hartje winter en dan hier mee komen te zitten zonder dat je weet wanneer de boel weer gefixt is, en niemand aan de telefoon die je instructies geeft wat de tijdelijke workaround is, is echt ondermaats.
Lees hier en daar ook dat mensen überhaupt de CV niet meer aan de praat krijgen hier na (op trustpilot o.a.) en dan zit je in midden januari wel echt met het risico dat de vorstbeveiliging tript en de boel drukloos raakt. En dat gebeurt dus ook.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
De menuknop (3 horizontale lijnen) zo'n 5 seconden indrukkenverguldebarman schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:01:
[...]
Klinkt plausibel!
Ik ben gelijk gaan kijken op mijn T6, maar kan het Advanced menu niet vinden. Waaronder staat die/hoe kom je daar?
Hoe oud is je Quatt. Tegenwoordig zetten ze er Wilo pompen in.babobo1977 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:03:
[...]
Ik verwacht dus ook dat er een/twee pomp(en) defect is/zijn van onze Quatt duo.
Weet iemand wat voor pomp er in de Quatt gemonteerd zit?
Vandaag weer:jj85 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 09:46:
[...]
Je hebt hetzelfde probleem als @pietjm en @kwetterpletter. Is niet goed dit.
/f/image/7JLzeJPBBeXYOOqErShECR5L.png?f=fotoalbum_large)
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
sinds wanneer dan?jj85 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:23:
[...]
Hoe oud is je Quatt. Tegenwoordig zetten ze er Wilo pompen in.
Ik lees op trustpilot nog een verhaal dat bij diegene na week 3 de pomp steeds kortsluiting veroorzaakte, en ik proef een beetje uit het verhaal dat ie nu in week 5 of 6 zit. Er scheen een tijdelijke bypass te zijn aangelegd, waardoor nu uiteindelijk het hele CV systeem drukloos is geraakt.
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Onze Quatt duo staat inmiddels zo’n 5 weken te draaien.jj85 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:23:
[...]
Hoe oud is je Quatt. Tegenwoordig zetten ze er Wilo pompen in.
Dan zou er een wilo pomp in moeten zitten. Is dat eenvoudig te controleren? Kap eraf en even een blik op de pomp werpen dat moet wel lukken.
Pomp vervangen ook trouwens, als er maar wat beschikbaar is.
Kun jij in HA of in de JSON kijken waar Thermostat Control Setpoint op staat?
[ Voor 32% gewijzigd door Flesym op 18-01-2025 19:43 ]
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Oeh dat is wel kort.babobo1977 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:40:
[...]
Onze Quatt duo staat inmiddels zo’n 5 weken te draaien.
Dan zou er een wilo pomp in moeten zitten. Is dat eenvoudig te controleren? Kap eraf en even een blik op de pomp werpen dat moet wel lukken.
Pomp vervangen ook trouwens, als er maar wat beschikbaar is.
Gezien ook @paQ zn opmerking ga ik nu wel twijfelen...
Hier is in augustus al tijdens installatie de Quatt waterpomp vervangen. Dacht een Wilo, maar daarna niet gecontroleerd. Als het een keer uitkomt maar eens een blik werpen.
Waarom laat de instelling van de ketel niet toe om te stoken?babobo1977 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:03:
[...]
Zelfde ervaring, in de ochtend kwam ik erachter dat de groep eruit lag aangezien de CIC uitgeschakelde Quatt aangaf. Zeer verbaasd dat dan uit veiligheid niet de CV aangeschakeld wordt. Met dit weer is bevriezing van de quatt natuurlijk een mogelijkheid.
Groep weer aangezet en toen was het na een half uur weer prijs. Quatt support gebeld en ik zou terug gebeld worden. Einde van de middag heb ik support nogmaals gebeld en daar blijken alle meldingen van vandaag niet opgepakt te worden. Ze krijgen de monteurs niet te pakken.....
Ik heb ook de gas/stroom tarrieven aangepast maarja de instelling van de ketel laat het inmiddels niet toe om de 12uur dat er geen verwarming was zo maar in te halen. Gelukkig hebben we hier nog een ouderwetse houtkachel staan om de schade in te halen.
Ik verwacht dus ook dat er een/twee pomp(en) defect is/zijn van onze Quatt duo.
Weet iemand wat voor pomp er in de Quatt gemonteerd zit?
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
De ketel stookt wel maar ik heb het idee dat de temperatuur gelimiteerd is op 40°C, de water temperatuur blijft namelijk hangen op 40°C. Om dan een halve dag geen werkende warmtepomp te hebben dat krijgt de installatie niet meer ingehaald met deze buitentemperatuur. Inmiddels is het huis weer wat opgewarmd door de houtkachel dus als ik morgenochtend nog geen hout heb gestookt dan zal de cv als het goed is, het wel heel de dag bij kunnen houden.Gerardwaz schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:59:
[...]
Waarom laat de instelling van de ketel niet toe om te stoken?
De befaamde tandjesgrafiek (Copyright @Friezin )Cc88 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:07:
Hier staat de Quatt 24/7 te draaien. Wat vinden de kenners van de grafiek?
Is de wp niet aan het pendelen?
[Afbeelding]
Je ziet hier de defrosts van de Quatt
Zet hem dan hoger.babobo1977 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:11:
[...]
De ketel stookt wel maar ik heb het idee dat de temperatuur gelimiteerd is op 40°C, de water temperatuur blijft namelijk hangen op 40°C. Om dan een halve dag geen werkende warmtepomp te hebben dat krijgt de installatie niet meer ingehaald met deze buitentemperatuur. Inmiddels is het huis weer wat opgewarmd door de houtkachel dus als ik morgenochtend nog geen hout heb gestookt dan zal de cv als het goed is, het wel heel de dag bij kunnen houden.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Dus de grafiek ziet er goed uit? Fijn! Zijn tot nu toe erg blij met de Quatt.jj85 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:11:
[...]
De befaamde tandjesgrafiek (Copyright @Friezin )
Je ziet hier de defrosts van de Quatt
😁 de tandjesgrafiek van mij 😁
Volgens de specialist van Quatt niets aan de hand.
:strip_exif()/f/image/Y4Vdp6as3xNkGXVGlmPi2TwT.jpg?f=fotoalbum_large)
@Cc88 je bent niet de enige. Mijn COP vandaag is 2,4. Helaas vandaag €0,85 betalen (t.o.v. gas)
Volgens de specialist van Quatt niets aan de hand.
:strip_exif()/f/image/Y4Vdp6as3xNkGXVGlmPi2TwT.jpg?f=fotoalbum_large)
@Cc88 je bent niet de enige. Mijn COP vandaag is 2,4. Helaas vandaag €0,85 betalen (t.o.v. gas)
[ Voor 10% gewijzigd door MrSweety66 op 18-01-2025 20:18 ]
Yep, niks mis mee. Quatt vriest aan met dit weer en moet ontdooien, ongeveer elk uur. Daarbij schiet het stroomverbruik even omlaag en dat zie je hier terug.Cc88 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:15:
[...]
Dus de grafiek ziet er goed uit? Fijn! Zijn tot nu toe erg blij met de Quatt.
Nu op 38, maar dat zegt niks over de rest van de dag. Heb geen HA.Flesym schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:41:
[...]
Kun jij in HA of in de JSON kijken waar Thermostat Control Setpoint op staat?
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Dat is erg laag met dit weer, reset de T6 eens.pietjm schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:24:
[...]
Nu op 38, maar dat zegt niks over de rest van de dag. Heb geen HA.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Quatt laat de CV niet bijspringen!!
Na 10 uur het op temperatuur proberen te krijgen heeft Quatt nog niet het idee om even de CV aan te zetten. Heeft iemand een idee waarom dit is of dat er meer mensen last van hebben??
Even een toelichting van de waarde's.
Ik had nachtbesparing aanstaan vandaar de lagere waardes voor 07.00 uur. (Dit ga ik weer uitzetten maar wilde het proberen omdat de Quatt dichtbij de slaapkamer staat). De temperatuur is constant 20 graden, en rond de 0 graden krijgt de Quatt het moeilijk. Omdat er in de nacht niet heel hoog ging/mocht, is de temperatuur gezakt naar 19 graden. Na 07:00 ging de quatt vol vermogen en na 10 uur tijd was het gezakt naar 18,8 graden. Echter de CV ging niet aan. Hierna de thermostaat op 24 gezet... echter geen response. De optimalisatie aangezet en gas op 0,01 gezet en stroom op 1,-. (normaal optimalisatie uit zodat hij zo veel mogelijk stroom pakt ivm zonnepanelen 0,05 stroom 1,31 gas).
Echter toen ik bovenstaande had gedaan wilde de quatt helemaal niet meer aan. Na 15 min nog niet. Hierna reset (stroom er 5 min af). Maar na 15 min nog niets. Daarna de houtkachel maar aan gedaan om 17.00 uur, die kleine verhoging in kamertemperatuur is daar aan te wijten. Het weinige stroomverbruik rond 17.00 uur is doordat de Quatt helemaal niet meer werkte. Dus nou deed hij helemaal niets meer..... Hierna alles gereset, de WP, de CIC het internet m'n telefoon de CV. Maar helaas, de WP ging niet aan, ook niet bij de thermostaat op 29 graden. Nadat ik de optimalisatie weer uit had gezet en de tarieven op de oorspronkelijke waarde ging de Quatt gelukkig weer aan. Echter na nu 3 uur alleen maar de WP ipv ook de CV.... En je ziet wel dat de CV het doet met de defrost zet hij hem toch wel even aan. Helemaal kak dus...
Iemand een ideetje?
:strip_exif()/f/image/eFx18oJYBmaEuOd7VWmHogvi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iicDkmdQnwwL1F3M90WAWqrd.jpg?f=fotoalbum_large)
Na 10 uur het op temperatuur proberen te krijgen heeft Quatt nog niet het idee om even de CV aan te zetten. Heeft iemand een idee waarom dit is of dat er meer mensen last van hebben??
Even een toelichting van de waarde's.
Ik had nachtbesparing aanstaan vandaar de lagere waardes voor 07.00 uur. (Dit ga ik weer uitzetten maar wilde het proberen omdat de Quatt dichtbij de slaapkamer staat). De temperatuur is constant 20 graden, en rond de 0 graden krijgt de Quatt het moeilijk. Omdat er in de nacht niet heel hoog ging/mocht, is de temperatuur gezakt naar 19 graden. Na 07:00 ging de quatt vol vermogen en na 10 uur tijd was het gezakt naar 18,8 graden. Echter de CV ging niet aan. Hierna de thermostaat op 24 gezet... echter geen response. De optimalisatie aangezet en gas op 0,01 gezet en stroom op 1,-. (normaal optimalisatie uit zodat hij zo veel mogelijk stroom pakt ivm zonnepanelen 0,05 stroom 1,31 gas).
Echter toen ik bovenstaande had gedaan wilde de quatt helemaal niet meer aan. Na 15 min nog niet. Hierna reset (stroom er 5 min af). Maar na 15 min nog niets. Daarna de houtkachel maar aan gedaan om 17.00 uur, die kleine verhoging in kamertemperatuur is daar aan te wijten. Het weinige stroomverbruik rond 17.00 uur is doordat de Quatt helemaal niet meer werkte. Dus nou deed hij helemaal niets meer..... Hierna alles gereset, de WP, de CIC het internet m'n telefoon de CV. Maar helaas, de WP ging niet aan, ook niet bij de thermostaat op 29 graden. Nadat ik de optimalisatie weer uit had gezet en de tarieven op de oorspronkelijke waarde ging de Quatt gelukkig weer aan. Echter na nu 3 uur alleen maar de WP ipv ook de CV.... En je ziet wel dat de CV het doet met de defrost zet hij hem toch wel even aan. Helemaal kak dus...
Iemand een ideetje?
:strip_exif()/f/image/eFx18oJYBmaEuOd7VWmHogvi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iicDkmdQnwwL1F3M90WAWqrd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sKcazd5aeXcOSBo0N0i1fa9H.jpg?f=fotoalbum_large)
Aardlekschakelaar gecontroleerd?stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:37:
Quatt laat de CV niet bijspringen!!
Na 10 uur het op temperatuur proberen te krijgen heeft Quatt nog niet het idee om even de CV aan te zetten. Heeft iemand een idee waarom dit is of dat er meer mensen last van hebben??
Even een toelichting van de waarde's.
Ik had nachtbesparing aanstaan vandaar de lagere waardes voor 07.00 uur. (Dit ga ik weer uitzetten maar wilde het proberen omdat de Quatt dichtbij de slaapkamer staat). De temperatuur is constant 20 graden, en rond de 0 graden krijgt de Quatt het moeilijk. Omdat er in de nacht niet heel hoog ging/mocht, is de temperatuur gezakt naar 19 graden. Na 07:00 ging de quatt vol vermogen en na 10 uur tijd was het gezakt naar 18,8 graden. Echter de CV ging niet aan. Hierna de thermostaat op 24 gezet... echter geen response. De optimalisatie aangezet en gas op 0,01 gezet en stroom op 1,-. (normaal optimalisatie uit zodat hij zo veel mogelijk stroom pakt ivm zonnepanelen 0,05 stroom 1,31 gas).
Echter toen ik bovenstaande had gedaan wilde de quatt helemaal niet meer aan. Na 15 min nog niet. Hierna reset (stroom er 5 min af). Maar na 15 min nog niets. Daarna de houtkachel maar aan gedaan om 17.00 uur, die kleine verhoging in kamertemperatuur is daar aan te wijten. Het weinige stroomverbruik rond 17.00 uur is doordat de Quatt helemaal niet meer werkte. Dus nou deed hij helemaal niets meer..... Hierna alles gereset, de WP, de CIC het internet m'n telefoon de CV. Maar helaas, de WP ging niet aan, ook niet bij de thermostaat op 29 graden. Nadat ik de optimalisatie weer uit had gezet en de tarieven op de oorspronkelijke waarde ging de Quatt gelukkig weer aan. Echter na nu 3 uur alleen maar de WP ipv ook de CV.... En je ziet wel dat de CV het doet met de defrost zet hij hem toch wel even aan. Helemaal kak dus...
Iemand een ideetje?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Bedoelt u van de CV of de Quatt? Want de quatt werkt zoals u ziet en de CV werkt ook voor de defrost, zoals u ziet. Dus zou niet goed weten wat u precies bedoelt.
Welke thermostaat heb je?stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:37:
Quatt laat de CV niet bijspringen!!
Na 10 uur het op temperatuur proberen te krijgen heeft Quatt nog niet het idee om even de CV aan te zetten. Heeft iemand een idee waarom dit is of dat er meer mensen last van hebben??
Even een toelichting van de waarde's.
Ik had nachtbesparing aanstaan vandaar de lagere waardes voor 07.00 uur. (Dit ga ik weer uitzetten maar wilde het proberen omdat de Quatt dichtbij de slaapkamer staat). De temperatuur is constant 20 graden, en rond de 0 graden krijgt de Quatt het moeilijk. Omdat er in de nacht niet heel hoog ging/mocht, is de temperatuur gezakt naar 19 graden. Na 07:00 ging de quatt vol vermogen en na 10 uur tijd was het gezakt naar 18,8 graden. Echter de CV ging niet aan. Hierna de thermostaat op 24 gezet... echter geen response. De optimalisatie aangezet en gas op 0,01 gezet en stroom op 1,-. (normaal optimalisatie uit zodat hij zo veel mogelijk stroom pakt ivm zonnepanelen 0,05 stroom 1,31 gas).
Echter toen ik bovenstaande had gedaan wilde de quatt helemaal niet meer aan. Na 15 min nog niet. Hierna reset (stroom er 5 min af). Maar na 15 min nog niets. Daarna de houtkachel maar aan gedaan om 17.00 uur, die kleine verhoging in kamertemperatuur is daar aan te wijten. Het weinige stroomverbruik rond 17.00 uur is doordat de Quatt helemaal niet meer werkte. Dus nou deed hij helemaal niets meer..... Hierna alles gereset, de WP, de CIC het internet m'n telefoon de CV. Maar helaas, de WP ging niet aan, ook niet bij de thermostaat op 29 graden. Nadat ik de optimalisatie weer uit had gezet en de tarieven op de oorspronkelijke waarde ging de Quatt gelukkig weer aan. Echter na nu 3 uur alleen maar de WP ipv ook de CV.... En je ziet wel dat de CV het doet met de defrost zet hij hem toch wel even aan. Helemaal kak dus...
Iemand een ideetje?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Kan het een probleem met je CV ketel zijn? Inlet temp is ruim 73 graden, outlet 0?
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Zijn de cic en de Quatt zelf op dezelfde aardlekschakelaar of groep aangesloten? Bij mij doet de cic het namelijk nog prima, ook als de buitenunit geen elektriciteit meer krijgt.stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:58:
[...]
Bedoelt u van de CV of de Quatt? Want de quatt werkt zoals u ziet en de CV werkt ook voor de defrost, zoals u ziet. Dus zou niet goed weten wat u precies bedoelt.
Wanneer nu de pomp vervangen wordt komt deze er in:paQ schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:16:
[...]
Ws. de stock China pomp, die ze dan zullen vervangen voor een beproefde versie. (Als je geluk hebt een wilo)
Er zal ergens in de loop van de tijd besloten zijn te beknibbelen op zaken, of ongevraagd goedkopere onderdelen zijn gemonteerd. En daar wordt nu de rekening voor betaald.
Maar goed, hartje winter en dan hier mee komen te zitten zonder dat je weet wanneer de boel weer gefixt is, en niemand aan de telefoon die je instructies geeft wat de tijdelijke workaround is, is echt ondermaats.
Lees hier en daar ook dat mensen überhaupt de CV niet meer aan de praat krijgen hier na (op trustpilot o.a.) en dan zit je in midden januari wel echt met het risico dat de vorstbeveiliging tript en de boel drukloos raakt. En dat gebeurt dus ook.
:strip_exif()/f/image/cac2NiVCbCXdjFRiZw5sUTKh.jpg?f=fotoalbum_large)
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
Da’s iig geen inferieur ding.okijokii schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 21:01:
[...]
Wanneer nu de pomp vervangen wordt komt deze er in:
[Afbeelding]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Ja zitten beide op dezelfde groep met niets anders erop. Maar alles in de meterkast staat goed.timobiel schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 21:00:
[...]
Zijn de cic en de Quatt zelf op dezelfde aardlekschakelaar of groep aangesloten? Bij mij doet de cic het namelijk nog prima, ook als de buitenunit geen elektriciteit meer krijgt.
Ja zie het ook... maar de boiler staat niet aan dus geen idee. En de quatt zit voor de boiler en die output is veel lager. Ook heb ik een temp meter op de CV leiding zitten en die geeft de temp van de hp1.temperatureWaterOut weer (minus 1 graad of zo) Zou dit niet het intern buffervat kunnen zijn welke hij op temperatuur houdt als er warmte gevraagd gaat worden? (Intergas HRE 2 jaar oud)Flesym schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:59:
Kan het een probleem met je CV ketel zijn? Inletntemp is ruim 73 graden, outlet 0?
honywell T6 (draadloos)
[ Voor 50% gewijzigd door stanman23 op 18-01-2025 21:13 ]
Ik hoorde van de monteur dat Wilo op een gegeven moment niet kon leveren en toen een alternatief is gebruikt die nu storingen veroorzaakt. Als ik dat van de support had gehoord en verder wat meer duidelijkheid waarom het zo lang ging duren had ik misschien wat meer begrip gehad.paQ schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:16:
[...]
Ws. de stock China pomp, die ze dan zullen vervangen voor een beproefde versie. (Als je geluk hebt een wilo)
Er zal ergens in de loop van de tijd besloten zijn te beknibbelen op zaken, of ongevraagd goedkopere onderdelen zijn gemonteerd. En daar wordt nu de rekening voor betaald.
Maar goed, hartje winter en dan hier mee komen te zitten zonder dat je weet wanneer de boel weer gefixt is, en niemand aan de telefoon die je instructies geeft wat de tijdelijke workaround is, is echt ondermaats.
Lees hier en daar ook dat mensen überhaupt de CV niet meer aan de praat krijgen hier na (op trustpilot o.a.) en dan zit je in midden januari wel echt met het risico dat de vorstbeveiliging tript en de boel drukloos raakt. En dat gebeurt dus ook.
Na ca een week probeerde ik weer eens of de Quatt toch weer werkte en dat deed die gelukkig. De pomp is vorige week, 6 weken na mijn eerste storingsmelding, vervangen. De monteur was er een uur voor de afgesproken tijd al en heeft naast vervangen van de pomp nog de tijd genomen om wat testen uit te voeren.
Eigenlijk zelfde probleem wat ik nu heb. Wel bij defrosts lijkt het, maar niet om te verwarmen. Controlmode staat vrijwel continue op 3 en cv verwarmt niet bij.stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:37:
Quatt laat de CV niet bijspringen!!
Na 10 uur het op temperatuur proberen te krijgen heeft Quatt nog niet het idee om even de CV aan te zetten. Heeft iemand een idee waarom dit is of dat er meer mensen last van hebben??
Even een toelichting van de waarde's.
Ik had nachtbesparing aanstaan vandaar de lagere waardes voor 07.00 uur. (Dit ga ik weer uitzetten maar wilde het proberen omdat de Quatt dichtbij de slaapkamer staat). De temperatuur is constant 20 graden, en rond de 0 graden krijgt de Quatt het moeilijk. Omdat er in de nacht niet heel hoog ging/mocht, is de temperatuur gezakt naar 19 graden. Na 07:00 ging de quatt vol vermogen en na 10 uur tijd was het gezakt naar 18,8 graden. Echter de CV ging niet aan. Hierna de thermostaat op 24 gezet... echter geen response. De optimalisatie aangezet en gas op 0,01 gezet en stroom op 1,-. (normaal optimalisatie uit zodat hij zo veel mogelijk stroom pakt ivm zonnepanelen 0,05 stroom 1,31 gas).
Echter toen ik bovenstaande had gedaan wilde de quatt helemaal niet meer aan. Na 15 min nog niet. Hierna reset (stroom er 5 min af). Maar na 15 min nog niets. Daarna de houtkachel maar aan gedaan om 17.00 uur, die kleine verhoging in kamertemperatuur is daar aan te wijten. Het weinige stroomverbruik rond 17.00 uur is doordat de Quatt helemaal niet meer werkte. Dus nou deed hij helemaal niets meer..... Hierna alles gereset, de WP, de CIC het internet m'n telefoon de CV. Maar helaas, de WP ging niet aan, ook niet bij de thermostaat op 29 graden. Nadat ik de optimalisatie weer uit had gezet en de tarieven op de oorspronkelijke waarde ging de Quatt gelukkig weer aan. Echter na nu 3 uur alleen maar de WP ipv ook de CV.... En je ziet wel dat de CV het doet met de defrost zet hij hem toch wel even aan. Helemaal kak dus...
Iemand een ideetje?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
Thx!! Bij mij heeft ie de actuele stand weer. Vanmiddag van 55gr naar 58gr gezet en dat is ook de waarde die hier wordt getoond.jj85 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:19:
[...]
De menuknop (3 horizontale lijnen) zo'n 5 seconden indrukken
Jouw hypothese klopt waarschijnlijk dus niet, maar jouw waarde op de T6 dus ook niet. Dat is wel vreemd!!!
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Staat de max temperatuur op jouw CV toevallig niet erg laag? Bv 40gr ofzo? Dan zal de Quatt altijd denken het zelf te kunnen en willen hulp vragen bij defrosts.stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:37:
Quatt laat de CV niet bijspringen!!
Na 10 uur het op temperatuur proberen te krijgen heeft Quatt nog niet het idee om even de CV aan te zetten. Heeft iemand een idee waarom dit is of dat er meer mensen last van hebben??
Even een toelichting van de waarde's.
Ik had nachtbesparing aanstaan vandaar de lagere waardes voor 07.00 uur. (Dit ga ik weer uitzetten maar wilde het proberen omdat de Quatt dichtbij de slaapkamer staat). De temperatuur is constant 20 graden, en rond de 0 graden krijgt de Quatt het moeilijk. Omdat er in de nacht niet heel hoog ging/mocht, is de temperatuur gezakt naar 19 graden. Na 07:00 ging de quatt vol vermogen en na 10 uur tijd was het gezakt naar 18,8 graden. Echter de CV ging niet aan. Hierna de thermostaat op 24 gezet... echter geen response. De optimalisatie aangezet en gas op 0,01 gezet en stroom op 1,-. (normaal optimalisatie uit zodat hij zo veel mogelijk stroom pakt ivm zonnepanelen 0,05 stroom 1,31 gas).
Echter toen ik bovenstaande had gedaan wilde de quatt helemaal niet meer aan. Na 15 min nog niet. Hierna reset (stroom er 5 min af). Maar na 15 min nog niets. Daarna de houtkachel maar aan gedaan om 17.00 uur, die kleine verhoging in kamertemperatuur is daar aan te wijten. Het weinige stroomverbruik rond 17.00 uur is doordat de Quatt helemaal niet meer werkte. Dus nou deed hij helemaal niets meer..... Hierna alles gereset, de WP, de CIC het internet m'n telefoon de CV. Maar helaas, de WP ging niet aan, ook niet bij de thermostaat op 29 graden. Nadat ik de optimalisatie weer uit had gezet en de tarieven op de oorspronkelijke waarde ging de Quatt gelukkig weer aan. Echter na nu 3 uur alleen maar de WP ipv ook de CV.... En je ziet wel dat de CV het doet met de defrost zet hij hem toch wel even aan. Helemaal kak dus...
Iemand een ideetje?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Wat geeft de ketel zelf aan, staat hij misschien op 1 in het display?pietjm schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:07:
[...]
Eigenlijk zelfde probleem wat ik nu heb. Wel bij defrosts lijkt het, maar niet om te verwarmen. Controlmode staat vrijwel continue op 3 en cv verwarmt niet bij.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Was 40 graden, daarmee heeft hij het vorig jaar prima gedaan omdat de quatt dan niet hoger komt dan 32 graden. Met 40 kan wamt het hier goed op. Maar heb deze toevallig wel naar 80 graden gezet bij het zoeken naar een oplossing. Echter helpt dat niet, de CV blijft uit. Hij geeft dan wel aan bij boiler.otFbSupplylnletTemperature 80 ipv die 40.verguldebarman schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:13:
[...]
Staat de max temperatuur op jouw CV toevallig niet erg laag? Bv 40gr ofzo? Dan zal de Quatt altijd denken het zelf te kunnen en willen hulp vragen bij defrosts.
Je CV kan zijn warme water niet kwijt. Had het zelfde probleem. CV water heet, flow temperatuur gelijk aan Quatt uit.stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:37:
Quatt laat de CV niet bijspringen!!
Na 10 uur het op temperatuur proberen te krijgen heeft Quatt nog niet het idee om even de CV aan te zetten. Heeft iemand een idee waarom dit is of dat er meer mensen last van hebben??
Even een toelichting van de waarde's.
Ik had nachtbesparing aanstaan vandaar de lagere waardes voor 07.00 uur. (Dit ga ik weer uitzetten maar wilde het proberen omdat de Quatt dichtbij de slaapkamer staat). De temperatuur is constant 20 graden, en rond de 0 graden krijgt de Quatt het moeilijk. Omdat er in de nacht niet heel hoog ging/mocht, is de temperatuur gezakt naar 19 graden. Na 07:00 ging de quatt vol vermogen en na 10 uur tijd was het gezakt naar 18,8 graden. Echter de CV ging niet aan. Hierna de thermostaat op 24 gezet... echter geen response. De optimalisatie aangezet en gas op 0,01 gezet en stroom op 1,-. (normaal optimalisatie uit zodat hij zo veel mogelijk stroom pakt ivm zonnepanelen 0,05 stroom 1,31 gas).
Echter toen ik bovenstaande had gedaan wilde de quatt helemaal niet meer aan. Na 15 min nog niet. Hierna reset (stroom er 5 min af). Maar na 15 min nog niets. Daarna de houtkachel maar aan gedaan om 17.00 uur, die kleine verhoging in kamertemperatuur is daar aan te wijten. Het weinige stroomverbruik rond 17.00 uur is doordat de Quatt helemaal niet meer werkte. Dus nou deed hij helemaal niets meer..... Hierna alles gereset, de WP, de CIC het internet m'n telefoon de CV. Maar helaas, de WP ging niet aan, ook niet bij de thermostaat op 29 graden. Nadat ik de optimalisatie weer uit had gezet en de tarieven op de oorspronkelijke waarde ging de Quatt gelukkig weer aan. Echter na nu 3 uur alleen maar de WP ipv ook de CV.... En je ziet wel dat de CV het doet met de defrost zet hij hem toch wel even aan. Helemaal kak dus...
Iemand een ideetje?
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Heb de drukverschil regelaar bij CV op nul gezet en CV water ging direct het systeem in. Daarna weer op 0,2 gezet.
Waarom het water er niet door kwam geen idee maar bij mij was het hierdoor opgelost.
Zet de pompsnelheid eens wat hoger.stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:22:
[...]
Was 40 graden, daarmee heeft hij het vorig jaar prima gedaan omdat de quatt dan niet hoger komt dan 32 graden. Met 40 kan wamt het hier goed op. Maar heb deze toevallig wel naar 80 graden gezet bij het zoeken naar een oplossing. Echter helpt dat niet, de CV blijft uit. Hij geeft dan wel aan bij boiler.otFbSupplylnletTemperature 80 ipv die 40.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
dreamer2 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:23:
[...]
Je CV kan zijn warme water niet kwijt. Had het zelfde probleem. CV water heet, flow temperatuur gelijk aan Quatt uit.
Heb de drukverschil regelaar bij CV op nul gezet en CV water ging direct het systeem in. Daarna weer op 0,2 gezet.
Waarom het water er niet door kwam geen idee maar bij mij was het hierdoor opgelost.
Je bent geweldig! Op het moment dat ik die flowmeter naar 0 draaide hoorde ik gelijk het water lopen en zag ik de water temperatuur naar 50 graden schieten (ingestelde CV max temp) In de Live feed was het te zien en mijn ventilatoren begonnen harder te draaien (temperatuur gestuurd). En eindelijk op de app ook te zien CV aan en de animatie natuurlijk.
Held!
Is die flowmeter door quatt geplaatst of zit deze standaard bij je CV?
Is door Quatt geplaatst. Moet voorkomen dat het water via die kant je CV in wordt geperst door de Quatt. Niet vergeten weer op 0,2 terug te zetten.stanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:36:
[...]
![]()
Je bent geweldig! Op het moment dat ik die flowmeter naar 0 draaide hoorde ik gelijk het water lopen en zag ik de water temperatuur naar 50 graden schieten (ingestelde CV max temp) In de Live feed was het te zien en mijn ventilatoren begonnen harder te draaien (temperatuur gestuurd). En eindelijk op de app ook te zien CV aan en de animatie natuurlijk.
Held!
Is die flowmeter door quatt geplaatst of zit deze standaard bij je CV?
In oktober is de Quatt hier geinstalleerd. Alleen het adres op de factuur klopt niet, het huisnummer ontbreekt. Ik ben al sinds die tijd bezig met mails naar het algemene mailadres, om de factuur aan te passen mét huisnummer. Tot nu toe nog geen enkele respons, na 4 mails. Ook via de adviseur die me toen heeft geholpen geprobeerd, maar die is het denk ik weer vergeten te regelen. Hoe krijg ik wel contact met ze?
Quatt | Tado X | Vloerverwarming | 9x 435 Wp Enphase IQ8+ | Marstek Venus E 5,12 kWh v151 | HW P1
Nee, heb ik eens gekeken. Maar nu werkt de ketel wel mee terwijl de kamertemperatuur 0,3 graden boven de ingestelde temperatuur ligt. Vreemd.Gerardwaz schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:22:
[...]
Wat geeft de ketel zelf aan, staat hij misschien op 1 in het display?
NH, vrijstaand, 182 m2, 600 m3 incl verw garage, 1 Quatt met T6, alles OT, optimalisatie in Quatt app aan met echte tarieven, HRE 36/30, 4950 wp panelen, vvw beneden met HR++, radiatoren boven, de koffie nog steeds op z’n Italiaans.
En contol setpoint nog op 38?pietjm schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:44:
[...]
Nee, heb ik eens gekeken. Maar nu werkt de ketel wel mee terwijl de kamertemperatuur 0,3 graden boven de ingestelde temperatuur ligt. Vreemd.
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Maar dan is jouw CV OpenTherm aangesloten?verguldebarman schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:07:
[...]
Thx!! Bij mij heeft ie de actuele stand weer. Vanmiddag van 55gr naar 58gr gezet en dat is ook de waarde die hier wordt getoond.
Jouw hypothese klopt waarschijnlijk dus niet, maar jouw waarde op de T6 dus ook niet. Dat is wel vreemd!!!
Op 7 graden gezet? 🫤duysa01 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:34:
Ik ben een tijd van huis en heb de verwarming laag. Vandaag omhoog naar 7 graden gezet en tot mijn verbazing gaat de cv niet aan om het water te verwarmen maar doet de quatt dat zelf. Ik heb gezien dat het water 15 graden was en het is nu 17.3.
[Afbeelding]
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
@m10techm10tech schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:02:
[...]
Hier nog een huis dat langzaam afkoelt en de CV wil niet bijspringen.
Omdat ik mijn eigen thermostaat heb kan ik doen wat ik wil, en heb tot nog toe niets gedaan.
Dat wil zeggen, ik heb de thermostaat OT wenstemperatuur die ik doorstuur aan de CiC vast op 35 graden staan.
Er staat immers op diverse plaatsen dat de CiC hier toch niets mee doet.
In mijn situatie wordt mijn ketel aangestuurd met aan/uit, en niet met OT.
Ik interpreteer je post hier dat de thermostaat naar CiC waarde de CV bijschakeling bestuurt.
Wat ik wil verifiëren is dat dit is wat je bedoelt en dat dit ook zou kunnen gelden voor aan/uit ketel sturing.
Dan ga ik straks eens kijken wat dat doet, indien bevestigd.
Ik denk dat het bij jou gaat werken!
wenstemp 45,
ketel 55.
Om te testen building 87.
Thermostaat 25
Ben benieuwd, succes
Sinds aug 24: Quatt Duo, Thermo: Tado v4+, daarvoor 1100m3 gas. 1800kwh zon. Vrijstaand no brabant 1976, 150m2, nefit combi exellent 2004, Veel hr+ glas, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming.
Ik moet mezelf hier corrigeren, werkt toch iets anders. Ik heb de stooklijn in mijn thermostaat nu serieus ingesteld (wat steiler gezet) zodat Thermostat Control Setpoint hoger uit komt bij -2 graden omdat de CIC wel van deze waarde gebruik maakt (mij was verteld dat de CIC dat niet deed bij room temperature setpoint sturing)Flesym schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:32:
[...]
Dat was inderdaad een goede tip. Anders dan ik altijd heb begrepen bij kamertemperatuur sturing neemt Quatt wel degelijk de Thermostat Control Setpoint over. Maar niet alleen als setpoint maar gebruikt deze ook als bovengrens (vandaar dat deze bij mij op 43,10⁰C stond, dat was de minimaal benodigde watertemperatuur op room setpoint te kunnen bereiken). Dus deze ook op 60 graden gezet een direct zet de CIC de CV bij.
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Aan allen die last hebben van het feit dat de cv-ketel niet bijspringt terwijl er wel een noodzaak voor is (o.a. @harv).
Ik heb een vermoeden dat het te maken heeft met de ingestelde stooklijn van de CiC, en wel bij een te grote mismatch tussen ingestelde stooklijn en de werkelijke stooklijn van je woning.
Mogelijke oplossing: je zou die mismatch kunnen compenseren via de instellingen van de thermostaat c.q. door de I-actie van de PID-regelaar te verhogen. Hiermee zal het controlSetpoint in de tijd verhogen als de thermostaat daarom vraagt. (De aaname is wel dat de CiC wel degelijk gebruikmaakt van otControlSetpoint hetgeen hier en daar wordt tegengesproken).
PS: ik was zolang aan het tikken dat ik bovenstaande post gemist heb
dus dit een aanvulling/alternatief.
Ik heb een vermoeden dat het te maken heeft met de ingestelde stooklijn van de CiC, en wel bij een te grote mismatch tussen ingestelde stooklijn en de werkelijke stooklijn van je woning.
Mogelijke oplossing: je zou die mismatch kunnen compenseren via de instellingen van de thermostaat c.q. door de I-actie van de PID-regelaar te verhogen. Hiermee zal het controlSetpoint in de tijd verhogen als de thermostaat daarom vraagt. (De aaname is wel dat de CiC wel degelijk gebruikmaakt van otControlSetpoint hetgeen hier en daar wordt tegengesproken).
PS: ik was zolang aan het tikken dat ik bovenstaande post gemist heb
[ Voor 11% gewijzigd door Freeckje op 19-01-2025 00:01 ]
NH, vrijstaand huis 70m2 bg vvw/40m2 boven radiatoren, Gas 2023:1500m3, 2024:200m3, Quatt 4kw, TS:DIY-Arduino, 6400 Wp panelen/SolarEdge.
Eind 2023 stond die ControlSetpoint bij mij rotsvast op 70.dribbel schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:44:
[...]
De controlsetpoint doet er niet toe. Het punt is dat er op deze manier een onafgebroken warmtevraag uit de thermostaat komt, waardoor de CiC vrij spel krijgt in het aansturen van het systeem.
Tegenwoordig ergens tussen 30 en 45: dat kan per minuut verschillen.
Er is dus blijkbaar wel wat gewijzigd qua aansturing sinds toen zou ik zo zeggen.
Mijn post uit november 2023:
Friezin in "Ervaringen met Quatt?"
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Over 2 weken staat de installatie van een Quatt Duo hier gepland. Ik heb echter een drietal vragen waar ik niet helemaal uit kom ter voorbereiding op de installatie. Ik heb nog geen duidelijk antwoord kunnen vinden in dit topic of de aangeleverde documentatie van Quatt, dus hoop op wat advies.
Situatie:
Vrijstaande woning uit 2002 van 187m2. Vrij goed geïsoleerd (vloer, spouw, HR++). Er ligt vloerverwarming op de begane grond i.c.m. 3 convectorputten (die laatste doen weinig ivm lage aanvoertemperatuur) en traditionele radiatoren op de bovenste 2 verdiepingen met slaapkamers.
Vragen:
Ervaringen en meningen zijn welkom!
Situatie:
Vrijstaande woning uit 2002 van 187m2. Vrij goed geïsoleerd (vloer, spouw, HR++). Er ligt vloerverwarming op de begane grond i.c.m. 3 convectorputten (die laatste doen weinig ivm lage aanvoertemperatuur) en traditionele radiatoren op de bovenste 2 verdiepingen met slaapkamers.
Vragen:
- Er hangt hier een Bosch HRC 30 II ketel, dat is een vrij oude ketel van 14 jaar oud. Echter, vlak voor het verlopen van de 10 jaar fabrieksgarantie is bijna de gehele ketel vervangen onder garantie (warmtewisselaar, brander, platenwisselaar, driewegklep, pomp), dus die moet nog wel even mee kunnen. De ketel is verbonden met een oude Cenvax thermostaat met weersafhankelijke regeling die temperatuur afstemt op basis van diverse variabelen. Quatt gaf aan dat dit niet ondersteund wordt en dat er een T6R thermostaat geplaatst gaat worden. Echter, ik lees in de handleiding dat de Bosch HRC30 ii standaard geen Opentherm ondersteund. Hier is een losse module voor nodig die vanwege de leeftijd van de ketel niet gemakkelijk meer te verkrijgen is. Weet iemand of dit een probleem is? Quatt heeft hier niets over vermeld in de documentatie of tijdens de intake.
- Twee jaar geleden heb ik het vermogen van de ketel naar de minimale waarde teruggeschroefd, de pompsnelheid gehalveerd en de stooklijn zo ingesteld dat de ketel maximaal tussen de 32 en de 40 graden aanvoer levert. Hiermee wordt het op de begane grond zonder problemen warm met gemiddeld een delta T van 5-8 graden. Op de bovenverdiepingen met radiatoren wordt het uiteraard minder warm, maar dat is prima en is toch ook de voorkeur op de slaapkamers. Ik ga er dus vanuit dat er in principe voldoende afgifte moet zijn voor de Quatt. Vanaf de CV loopt er 2x20 kunstof leiding van de ketel naar een composiet Therminon 7-groeps LTV verdeler met moderne Wilo Para pomp. Echter, de individuele groepen zijn 2x16 en lengte onbekend i.v.m. bestaande woning. Als ik het debiet van de 7 groepen bij elkaar optel kom ik op 1000+ liter/uur uit. Echter ik ben hier toch wat nerveus over qua flow en wil daarom voorlopig de pomp in de verdeler laten zitten om voor voldoende flow te zorgen. De Quatt Duo komtop het dak van de garage te staan en de ketel hangt op de begane grond. De afstand van de Quatt naar de ketel is ongeveer 8 meter. Zijn er ervaringen of adviezen m.b.t. het gebruik van 2 pompen in het systeem?
- Het inregelventiel van de LTV verdeler staat volledig dicht ivm de lage aanvoertemperatuur van de ketel (hydraulisch actief, dus geen retourwater bijmenging). Echter, het lijkt mij handig het vermogen en de aanvoer van de ketel wat hoger te zetten zodra de Quatt staat zodat hij wat effectiever is om snel de Quatt bij te springen als het echt koud is. Momenteel heeft de ketel i.v.m. het lage vermogen wat langer nodig om op te warmen uiteraard. Hiervoor zou het inregelventiel van de verdeler opengezet moeten worden, wat ik liever niet heb voor de Quatt. Ik zie echter dat de meeste fabrikanten verdelers hebben waarbij het inregelventiel elektrisch ingeregeld wordt op basis van de aanvoertemperatuur (voorbeeld hier). Weet iemand waar een dergelijke losse 'inregel-automaat' te krijgen is, en zijn er ervaringen in het gebruik van een dergelijk systeem?
[ Voor 7% gewijzigd door Animal_X op 19-01-2025 07:30 ]
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
De module voor opentherm heb ik wel liggen voor je, laat maar weten of je interesse hebt.Animal_X schreef op zondag 19 januari 2025 @ 00:10:
Over 2 weken staat de installatie van een Quatt Duo hier gepland. Ik heb echter een drietal vragen waar ik niet helemaal uitkom ter voorbereiding op de installatie. Ik heb nog geen duidelijk antwoord kunnen vinden in dit topic of de aangeleverde documentatie van Quatt, dus hoop hier op wat advies.
Situatie:
Vrijstaande woning uit 2002 van 187m2. Vrij goed geïsoleerd (vloer, spouw, HR++). Er ligt vloerverwarming beneden i.c.m. 3 convectorputten (die laatste weinig ivm lage aanvoertemperatuur) en traditionele radiatoren op de bovenste 2 verdiepingen met slaapkamers.
Vragen:Excuses voor de proza….
- Er hangt hier een Bosch HRC 30 II ketel, dat is een vrij oude ketel van 14 jaar oud. Echter, vlak voor het verlopen van de 10 jaar fabrieksgarantie van Bosch is bijna de gehele ketel vervangen onder garantie (warmtewisselaar, brander, platenwisselaar, driewegklep, pomp), dus die moet nog wel even meekunnen. Echter, de ketel is verbonden met een oude thermostaat met weersafhankelijke regeling die temperatuur afstemt op basis van diverse variabelen. Quatt gaf aan dat dit niet ondersteund wordt en er een T6R thermostaat geplaatst gaat worden. Echter, ik lees in de handleiding dat de Bosch HRC30 ii standaard geen Openterm ondersteund. Dit is wel mogelijk, maar hier is een losse module voor nodig die vanwege de leeftijd van de ketel niet gemakkelijk te verkrijgen is. Weet iemand of dit een probleem is? Quatt heeft hier niets over vermeld in de documentatie.
- Twee jaar geleden heb ik het vermogen van de ketel naar de minimale waarde teruggeschroefd, de pompsnelheid gehalveerd en de stooklijn zo ingesteld dat de ketel maximaal tussen de 32 en de 40 graden aanvoer levert. Hiermee wordt het beneden zonder problemen warm met gemiddeld een delta T van 5-8 graden. Op de bovenverdiepingen met radiatoren wordt het uiteraard minder warm, maar dat is prima en is toch ook de voorkeur op de slaapkamers. Ik ga er dus vanuit dat er voldoende afgifte is voor de Quatt. Vanaf de CV loopt er 2x2,25mm van de ketel naar een composiet Therminon 7-groeps LTV verdeler met moderne Wilo Para pomp. Echter, de individuele groepen zijn 2x16 en lengte onbekend i.v.m. bestaande woning. Als ik het debiet van de 7 groepen bij elkaar optel kom ik op wel op 1000+ liter/uur uit. Echter ik ben hier toch wat nerveus over qua flow en wil daarom voorlopig de pomp in de verdeler laten zitten om voor extra flow te zorgen. De Quatt Duo kom op het dak van de garage en de ketel hangt op de begane grond. De afstand van de Quatt naar de ketel is ongeveer 8 meter. Zijn er ervaringen of adviezen m.b.t. het gebruik van 2 pompen in het systeem?
- Het inregelventiel van de LTV verdeler staat momenteel dicht ivm de lage aanvoer van de ketel. Echter, het lijkt mij handig het vermogen en de aanvoer van de ketel wat hoger te zetten zodra de Quatt staat zodat hij wat effectiever is om snel de Quatt bij te springen als het echt koud is. Momenteel heeft hij i.v.m. het lage vermogen wat langer nodig om op te warmen uiteraard. Echter, hiervoor zou het inregelventiel van de verdeler opengezet moeten worden. Ik zie dat de meeste fabrikanten verdelers hebben waarbij het inregelventiel elektrisch ingeregeld wordt op basis van de aanvoertemperatuur. Weet iemand waar een dergelijke lossen regeling te krijgen is. Ik kan dit nergens vinden online. Weet iemand waar deze los te krijgen zijn?
Ervaringen en meningen zijn welkom!
N.H. twee onder een kap aan de kust bj 1928. Quatt Duo,14 radiatoren waarvan 3 in de garage, 1 convectorput en vloerverwarming begane grond. Alles draait volledig mee. Intergas Xtreme 36 en Tado v3+. Zonnepanelen 3850 wp SolarEdge.
Mijn constatering is anders: blijkbaar luistert de Quatt wel degelijk naar de stooklijn van mijn thermostaat. En dat zou goed nieuws zijn want dat legt de controle bij mij neer. Dus ik ben dat nu aan het uittesten.Freeckje schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 23:53:
Aan allen die last hebben van het feit dat de cv-ketel niet bijspringt terwijl er wel een noodzaak voor is (o.a. @harv).
Ik heb een vermoeden dat het te maken heeft met de ingestelde stooklijn van de CiC, en wel bij een te grote mismatch tussen ingestelde stooklijn en de werkelijke stooklijn van je woning.
Mogelijke oplossing: je zou die mismatch kunnen compenseren via de instellingen van de thermostaat c.q. door de I-actie van de PID-regelaar te verhogen. Hiermee zal het controlSetpoint in de tijd verhogen als de thermostaat daarom vraagt. (De aaname is wel dat de CiC wel degelijk gebruikmaakt van otControlSetpoint hetgeen hier en daar wordt tegengesproken).
PS: ik was zolang aan het tikken dat ik bovenstaande post gemist heb![]()
dus dit een aanvulling/alternatief.
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
PB!Gerardwaz schreef op zondag 19 januari 2025 @ 00:20:
[...]
De module voor opentherm heb ik wel liggen voor je, laat maar weten of je interesse hebt.
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Voor wat betreft de flow door de vloerverwarming maak je een denkfout.Animal_X schreef op zondag 19 januari 2025 @ 00:10:
Over 2 weken staat de installatie van een Quatt Duo hier gepland. Ik heb echter een drietal vragen waar ik niet helemaal uit kom ter voorbereiding op de installatie. Ik heb nog geen duidelijk antwoord kunnen vinden in dit topic of de aangeleverde documentatie van Quatt, dus hoop op wat advies.
Situatie:
Vrijstaande woning uit 2002 van 187m2. Vrij goed geïsoleerd (vloer, spouw, HR++). Er ligt vloerverwarming op de begane grond i.c.m. 3 convectorputten (die laatste doen weinig ivm lage aanvoertemperatuur) en traditionele radiatoren op de bovenste 2 verdiepingen met slaapkamers.
Vragen:Excuses voor de proza….
- Er hangt hier een Bosch HRC 30 II ketel, dat is een vrij oude ketel van 14 jaar oud. Echter, vlak voor het verlopen van de 10 jaar fabrieksgarantie is bijna de gehele ketel vervangen onder garantie (warmtewisselaar, brander, platenwisselaar, driewegklep, pomp), dus die moet nog wel even mee kunnen. De ketel is verbonden met een oude Cenvax thermostaat met weersafhankelijke regeling die temperatuur afstemt op basis van diverse variabelen. Quatt gaf aan dat dit niet ondersteund wordt en dat er een T6R thermostaat geplaatst gaat worden. Echter, ik lees in de handleiding dat de Bosch HRC30 ii standaard geen Opentherm ondersteund. Hier is een losse module voor nodig die vanwege de leeftijd van de ketel niet gemakkelijk meer te verkrijgen is. Weet iemand of dit een probleem is? Quatt heeft hier niets over vermeld in de documentatie of tijdens de intake.
- Twee jaar geleden heb ik het vermogen van de ketel naar de minimale waarde teruggeschroefd, de pompsnelheid gehalveerd en de stooklijn zo ingesteld dat de ketel maximaal tussen de 32 en de 40 graden aanvoer levert. Hiermee wordt het op de begane grond zonder problemen warm met gemiddeld een delta T van 5-8 graden. Op de bovenverdiepingen met radiatoren wordt het uiteraard minder warm, maar dat is prima en is toch ook de voorkeur op de slaapkamers. Ik ga er dus vanuit dat er in principe voldoende afgifte moet zijn voor de Quatt. Vanaf de CV loopt er 2x20 kunstof leiding van de ketel naar een composiet Therminon 7-groeps LTV verdeler met moderne Wilo Para pomp. Echter, de individuele groepen zijn 2x16 en lengte onbekend i.v.m. bestaande woning. Als ik het debiet van de 7 groepen bij elkaar optel kom ik op 1000+ liter/uur uit. Echter ik ben hier toch wat nerveus over qua flow en wil daarom voorlopig de pomp in de verdeler laten zitten om voor voldoende flow te zorgen. De Quatt Duo komtop het dak van de garage te staan en de ketel hangt op de begane grond. De afstand van de Quatt naar de ketel is ongeveer 8 meter. Zijn er ervaringen of adviezen m.b.t. het gebruik van 2 pompen in het systeem?
- Het inregelventiel van de LTV verdeler staat volledig dicht ivm de lage aanvoertemperatuur van de ketel (hydraulisch actief, dus geen retourwater bijmenging). Echter, het lijkt mij handig het vermogen en de aanvoer van de ketel wat hoger te zetten zodra de Quatt staat zodat hij wat effectiever is om snel de Quatt bij te springen als het echt koud is. Momenteel heeft de ketel i.v.m. het lage vermogen wat langer nodig om op te warmen uiteraard. Hiervoor zou het inregelventiel van de verdeler opengezet moeten worden, wat ik liever niet heb voor de Quatt. Ik zie echter dat de meeste fabrikanten verdelers hebben waarbij het inregelventiel elektrisch ingeregeld wordt op basis van de aanvoertemperatuur (voorbeeld hier). Weet iemand waar een dergelijke losse 'inregel-automaat' te krijgen is, en zijn er ervaringen in het gebruik van een dergelijk systeem?
Ervaringen en meningen zijn welkom!
Als je die blijft circuleren met de eigen pomp op 1000liter/uur dan heb je welliswaar betreffende flow maar de flow vanaf de quatt blijft hetzelfde. Dat lost niks op.
Door de interne circulatie meng je echter direct vloer-retour-water bij het quatt-input-water, daardoor breng je meteen de temperatuur van het water dat de vloer in gaat naar beneden en verlaagt daarmee de warmteafgifte van vloer naar kamer. Derhalve moet de quatt een hogere temperatuur leveren hetgeen minder goed is voor de cop.
Interne pomp van vloerverwarming is bedoeld om temperatuur van een gasketel naar beneden te brengen om beschadigingen te voorkomen, anders zou je heel langzaam water van 70 graden door je vloer sturen hetgeen de boel onherroepelijk kapot maakt. Kortom… niet nodig bij quatt.
Inregelventiel bedienen en ketel hoger zetten om snel bij te kunnen springen lijkt me persoonlijk niet nodig. “Snel bijspringen” is eigenlijk nooit de bedoeling. Sowieso zal de ketel op het moment dat hij bijspringt het vermogen al ongeveer verdubbelen, het minimum nivo van de ketel is wel ongeveer gelijk aan het maximum van je quatt.
Heel handig met die oude bosch. Die gaat op deze manier nog jaren mee.
Maar goed….
Eerlijk gezegd denk ik dat het helemaal goed gaat komen. Je kan alle dingen doen die je zegt. Je bent flink aan het inlezen en hobbyen dus dat lijkt bij je te passen. Maar “ter geruststelling”…. als je helemaal niks doet en het gewoon een jaartje aanziet gaat het volgens mij ook helemaal goed komen.
compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV
Oke, mijn Diyless thermostaat ondersteunt sinds kort 3 verwarmingsalgorimes, constante CV temperatuur, PID regeling en stooklijn. Doordat het buiten kouder werd werd mijn huis niet meer warm en ben ik met de stooklijn regeling gaan spelen. Anders dan vaak is aangegeven luistert de CIC wel degelijk naar een thermostaat-stooklijn waarbij de waarde uit de stooklijn de maximum watertemperatuur is bij een gegeven buitentemperatuur.Flesym schreef op zondag 19 januari 2025 @ 00:21:
[...]
Mijn constatering is anders: blijkbaar luistert de Quatt wel degelijk naar de stooklijn van mijn thermostaat. En dat zou goed nieuws zijn want dat legt de controle bij mij neer. Dus ik ben dat nu aan het uittesten.
Hierbij 4 plaatjes, 1 waarbij de stooklijn te laag staat, 1 waarbij deze te hoog staat en 1 waarbij deze redelijk goed staat. Voor mij is duidelijk dat de hysteresis duidelijk anders is afhankelijk van de ingestelde stooklijn. En dit vind ik heel goed nieuws want dat betekent dat is zo controle heb over het Quatt-gedrag en ik hem ook kan bijstellen.
Daarnaast een plaatje van mijn stooklijn zelf. Gele bolletjes is de maximum CV temperatuur bij de huidige buitentemperatuur, het oranje bolletje de huidige CV temperatuur.
:strip_exif()/f/image/x7gM4YuDB5HLg0Cxx75SPlGi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nvjaTB7HsBErgTwFndgbuaGC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TUNFq26eOvqi1gvyVCsmhPsu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WNLeq1zQO36yBXNhn9eqvDu2.jpg?f=fotoalbum_large)
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
@Animal_X je hebt geen module nodig. Quart sluit hun CiC gewoon aan/uit aan op de ketel. Sterker nog, eventueel aanwezige modules halen ze er tussenuit (spreek uit ervaring).Gerardwaz schreef op zondag 19 januari 2025 @ 00:20:
[...]
De module voor opentherm heb ik wel liggen voor je, laat maar weten of je interesse hebt.
Geen flowmeter maar drukverschilregelaarstanman23 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 22:36:
[...]
![]()
Je bent geweldig! Op het moment dat ik die flowmeter naar 0 draaide hoorde ik gelijk het water lopen en zag ik de water temperatuur naar 50 graden schieten (ingestelde CV max temp) In de Live feed was het te zien en mijn ventilatoren begonnen harder te draaien (temperatuur gestuurd). En eindelijk op de app ook te zien CV aan en de animatie natuurlijk.
Held!
Is die flowmeter door quatt geplaatst of zit deze standaard bij je CV?
Maak eens een foto van onder je cv met de regelaar die je versteld hebt. Kan namelijk ook zijn dat je hier nu een bypass volledig open gezet hebt.
Is dan de voorzichtige conclusie dat de CiC het thermostat.otFtControlSetpoint niet volgt, maar deze waarde wel als maximum aan houdt?Flesym schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:06:
[...]
Oke, mijn Diyless thermostaat ondersteunt sinds kort 3 verwarmingsalgorimes, constante CV temperatuur, PID regeling en stooklijn. Doordat het buiten kouder werd werd mijn huis niet meer warm en ben ik met de stooklijn regeling gaan spelen. Anders dan vaak is aangegeven luistert de CIC wel degelijk naar een thermostaat-stooklijn waarbij de waarde uit de stooklijn de maximum watertemperatuur is bij een gegeven buitentemperatuur.
Hierbij 4 plaatjes, 1 waarbij de stooklijn te laag staat, 1 waarbij deze te hoog staat en 1 waarbij deze redelijk goed staat. Voor mij is duidelijk dat de hysteresis duidelijk anders is afhankelijk van de ingestelde stooklijn. En dit vind ik heel goed nieuws want dat betekent dat is zo controle heb over het Quatt-gedrag en ik hem ook kan bijstellen.
Daarnaast een plaatje van mijn stooklijn zelf. Gele bolletjes is de maximum CV temperatuur bij de huidige buitentemperatuur, het oranje bolletje de huidige CV temperatuur.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Hmmm interessant... De ketel moduleert in principe dan niet meer, enkel aan/uit via de CiC? Ik las namelijk online dat voor de T6R voor Bosch/Nefit een losse module nodig is. En de T6R thermostaat die ze plaatsen zit dan draadloos verbonden met de CiC, begrijp ik dat goed?jj85 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:14:
[...]
@Animal_X je hebt geen module nodig. Quart sluit hun CiC gewoon aan/uit aan op de ketel. Sterker nog, eventueel aanwezige modules halen ze er tussenuit (spreek uit ervaring).
Dank voor je reactie. Het inregelventiel van de LTV verdeler zit op dit moment volledig dicht. Hij mengt dus 0 retourwater bij, iedere liter gaat direct weer terug naar (de ketel momenteel nog). De twee pompen zouden dan een soort van in serie draaien zou je kunnen zeggen. Althans dat was mijn gedachte....Stefannn schreef op zondag 19 januari 2025 @ 07:56:
[...]
Voor wat betreft de flow door de vloerverwarming maak je een denkfout.
Als je die blijft circuleren met de eigen pomp op 1000liter/uur dan heb je welliswaar betreffende flow maar de flow vanaf de quatt blijft hetzelfde. Dat lost niks op.
Door de interne circulatie meng je echter direct vloer-retour-water bij het quatt-input-water, daardoor breng je meteen de temperatuur van het water dat de vloer in gaat naar beneden en verlaagt daarmee de warmteafgifte van vloer naar kamer. Derhalve moet de quatt een hogere temperatuur leveren hetgeen minder goed is voor de cop.
Interne pomp van vloerverwarming is bedoeld om temperatuur van een gasketel naar beneden te brengen om beschadigingen te voorkomen, anders zou je heel langzaam water van 70 graden door je vloer sturen hetgeen de boel onherroepelijk kapot maakt. Kortom… niet nodig bij quatt.
Inregelventiel bedienen en ketel hoger zetten om snel bij te kunnen springen lijkt me persoonlijk niet nodig. “Snel bijspringen” is eigenlijk nooit de bedoeling. Sowieso zal de ketel op het moment dat hij bijspringt het vermogen al ongeveer verdubbelen, het minimum nivo van de ketel is wel ongeveer gelijk aan het maximum van je quatt.
Heel handig met die oude bosch. Die gaat op deze manier nog jaren mee.
Maar goed….
Eerlijk gezegd denk ik dat het helemaal goed gaat komen. Je kan alle dingen doen die je zegt. Je bent flink aan het inlezen en hobbyen dus dat lijkt bij je te passen. Maar “ter geruststelling”…. als je helemaal niks doet en het gewoon een jaartje aanziet gaat het volgens mij ook helemaal goed komen.
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Lees dit evenAnimal_X schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:33:
[...]
Hmmm interessant... De ketel moduleert in principe dan niet meer, enkel aan/uit via de CiC? Ik las namelijk online dat voor de T6R voor Bosch/Nefit een losse module nodig is. En de T6R thermostaat die ze plaatsen zit dan draadloos verbonden met de CiC, begrijp ik dat goed?
https://support.quatt.io/...de-aansluitingen-geregeld
T6R in woonkamer communiceert draadloos met de T6R ketelmodule bij de CV.
Deze ketelmodule wordt dan OpenTherm aangesloten op de CiC.
De CiC wordt aan/uit aangesloten op jouw Bosch ketel
Precies goed. Mooi dicht laten eerst.Animal_X schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:33:
[...]
Hmmm interessant... De ketel moduleert in principe dan niet meer, enkel aan/uit via de CiC? Ik las namelijk online dat voor de T6R voor Bosch/Nefit een losse module nodig is. En de T6R thermostaat die ze plaatsen zit dan draadloos verbonden met de CiC, begrijp ik dat goed?
[...]
Dank voor je reactie. Het inregelventiel van de LTV verdeler zit op dit moment volledig dicht. Hij mengt dus 0 retourwater bij, iedere liter gaat direct weer terug naar (de ketel momenteel nog). De twee pompen zouden dan een soort van in serie draaien zou je kunnen zeggen. Althans dat was mijn gedachte....
Quatt maakte hier 32°C water na installatie, bijmengen stond aan... 🥶.
Nou, snel helemaal dichtgedraaid (en later ook wat groepen wat beter ingeregeld)
Over het algemeen zal alleen de Quatt werken en springt de Nefit (van mij aan/uit aangesloten) enkel bij flinke kou bij. De thermostaatknop is om dat te begrenzen (ketel en knop staan op 45°C, vloer is 25°C).
ZO-Fryslân, vrijstaande villa (monument) bj.1909, enkelsteens, 200m2/11are, 60m2 vvw/schuim, 12xradiator, 3xheatfan, T6: 21,5°C 24/7, 65×HR+(+), 2xQuatt (1x11-2023 1x9-2025), Nefit HR43, 10xSolarEdge, inductie, Quooker, weduwe, imker, prepensioen
Nou, ik weet niet helemaal hoe je 'niet volgt' bedoelt en ik moet me nog even inlezen op hoe een stooklijn zou moeten werken. Maar de stooklijn waarde (dus de Thermostat Control Setpoint) verschuift met de buitentemperatuur en de Quatt lijkt dit inderdaad aan te houden als maximum bij Heatpump WaterOut. En of dat goed is of niet weet ik nog niet (moet me nog inlezen op de techniek) maar geeft wel meer controle en verklaart ook de reden waarom mijn huis niet warm werd.jj85 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 08:22:
[...]
Is dan de voorzichtige conclusie dat de CiC het thermostat.otFtControlSetpoint niet volgt, maar deze waarde wel als maximum aan houdt?
:strip_exif()/f/image/SmK7bXRIcaZpXw09sUnhUeTn.jpg?f=fotoalbum_large)
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Haha ... Lijkt mij prima temperatuur als ik bijna twee maanden weg ben. Maar mijn verbazing zit in het feit, ook vannacht, dat de quatt verwarmt en zelf het water opwarmt terwijl het water onder de 18 graden is. Het was toch zo dat de cv het water opwarmt als het onder de 18 graden is? Of is dat veranderd??
Yes
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Dat de Quatt niet water van 35grC gaat maken als het control setpoint 35grC opgeeft.Flesym schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:09:
[...]
Nou, ik weet niet helemaal hoe je 'niet volgt' bedoelt
Wat jij met je grafiek aangeeft lijkt wel hout te snijden. Control setpoint geeft de max watertemperatuur aan.
Quatt zelf schrijft ook nog dat dit afhangt van max keteltemp:
Quatt Hybrid produceert een bepaalde temperatuur, en de cv-ketel vult dit aan tot een maximum van 70 graden (of een andere waarde als je dat hebt ingesteld). Doordat Quatt Hybrid al het water heeft voorverwarmd, hoeft de cv-ketel vaak niet hard te werken om dit te bereiken.
Dan heb jij hier geen last van. Quatt pakt dan de max keteltemp via OT over.
Bij iedereen met aan/uit aansluiting tussen CiV en CV gaat dit mis. Als je in het verleden een lage max temperatuur had, dan zal dit nooit meer hoger worden.
Quatt Hybrid produceert een bepaalde temperatuur, en de cv-ketel vult dit aan tot een maximum van 70 graden (of een andere waarde als je dat hebt ingesteld). Doordat Quatt Hybrid al het water heeft voorverwarmd, hoeft de cv-ketel vaak niet hard te werken om dit te bereiken.
Ik vermoed dat er toch wat functionaliteit bij komt als ik deze ervaringen zo lees.jj85 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:18:
[...]
Dat de Quatt niet water van 35grC gaat maken als het control setpoint 35grC opgeeft.
Wat jij met je grafiek aangeeft lijkt wel hout te snijden. Control setpoint geeft de max watertemperatuur aan.
Quatt zelf schrijft ook nog dat dit afhangt van max keteltemp:
[...]
Misschien ook wel logisch als je programmeurs in dienst hebt.
Die beschrijving slaat mijns inziens op een andere entiteit, de maximaal ingestelde CV water temperatuur.jj85 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:18:
[...]
Dat de Quatt niet water van 35grC gaat maken als het control setpoint 35grC opgeeft.
Wat jij met je grafiek aangeeft lijkt wel hout te snijden. Control setpoint geeft de max watertemperatuur aan.
Quatt zelf schrijft ook nog dat dit afhangt van max keteltemp:
[...]
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Dat hoeft niet, dit zijn standaard technieken. Alleen jammer dat Quatt hier zelf geen documentatie over geeft.netappie schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:25:
[...]
Ik vermoed dat er toch wat functionaliteit bij komt als ik deze ervaringen zo lees.
Misschien ook wel logisch als je programmeurs in dienst hebt.
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Klopt, maar Control setpoint van thermostaat zal deze waarde meenemen in bepalen van setpoint. Tenminste bij mijn T6.Flesym schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:27:
[...]
Die beschrijving slaat mijns inziens op een andere entiteit, de maximaal ingestelde CV water temperatuur.
Dus control setpoint zal hier nooit boven komen
[ Voor 7% gewijzigd door jj85 op 19-01-2025 09:35 ]
Mijn insteek is altijd wat schrijft de protocolstandaard voor, niet hoe heeft een leverancier hem geïmplementeerd. Daarin zie je te vaak afwijkingen en die leiden juist weer tot problemen.jj85 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:35:
[...]
Klopt, maar Control setpoint van thermostaat zal deze waarde meenemen in bepalen van setpoint. Tenminste bij mijn T6.
Dus control setpoint zal hier nooit boven komen
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Ik had het over de stooklijn van de CiC, niet die van de thermostaat.Flesym schreef op zondag 19 januari 2025 @ 00:21:
[...]
Mijn constatering is anders: blijkbaar luistert de Quatt wel degelijk naar de stooklijn van mijn thermostaat. En dat zou goed nieuws zijn want dat legt de controle bij mij neer. Dus ik ben dat nu aan het uittesten.
Verder constateer ik dat het controlSetpoint maar matig gevolgd wordt door de CiC, bij mij althans een afwijking van 3 graden! Vandaar dat ik pleit voor die aanpassing van de I-factor van de PID-regelaar van de TS (zie mijn eerdere post) zodat de instelfout en dus de kamertemperatuur automatisch gecorrigeerd wordt, en de cv dan na verloop van tijd bijspringt omdat het controlSetpoint continue wordt verhoogd.
Maar ben benieuwd naar jouw testresultaat.
[ Voor 4% gewijzigd door Freeckje op 19-01-2025 09:52 ]
NH, vrijstaand huis 70m2 bg vvw/40m2 boven radiatoren, Gas 2023:1500m3, 2024:200m3, Quatt 4kw, TS:DIY-Arduino, 6400 Wp panelen/SolarEdge.
Sinds de installatie van de Quatt ervaar ik voortdurend problemen. Mijn cv-ketel (Vaillant) valt steeds in storing en geeft een F75-melding. De pomp van de ketel is inmiddels vervangen, en er zijn al twee keer Slowaakse monteurs langs geweest, maar zij hebben het probleem niet kunnen oplossen. Sterker nog, afgelopen woensdag is er opnieuw een monteur geweest, en sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. Waar de storing voorheen sporadisch was en tijdelijk verholpen kon worden door de ketel uit- en aan te zetten, werkt dat nu niet meer. Het resultaat: geen warm water om te douchen en geen cv die bijspringt om te verwarmen.
Ik probeer al drie dagen contact te krijgen met de storingsdienst. Elke keer beloven ze dat ze het doorgeven aan een monteur, maar ik krijg geen terugkoppeling. Ik word niet op de hoogte gehouden en moet zelf steeds opnieuw bellen, zonder enig resultaat. De storingsdienst fungeert slechts als doorgeefluik en biedt geen daadwerkelijke hulp.
Mijn cv-ketel heeft de afgelopen 12 jaar probleemloos gewerkt en is altijd goed onderhouden. Maar op de dag dat de Quatt werd geïnstalleerd, begonnen de problemen. De Slowaakse monteurs lijken onvoldoende kennis te hebben van cv-installaties en zijn, naar mijn mening, niet gecertificeerd om hieraan te werken. Mijn eigen cv-installateur heeft de pomp vervangen, maar begrijpt het Quatt-systeem niet en zegt dat Quatt zelf dit moet oplossen.
Ik heb inmiddels spijt dat ik voor Quatt heb gekozen in plaats van een ander hybride systeem. Het lijkt erop dat Quatt zich heeft verkeken op de hoeveelheid werk en te veel installaties heeft uitgevoerd, waardoor de nazorg ernstig tekortschiet. Ik zit nu al 1,5 maand met een slecht functionerend systeem, en dat midden in de koudste periode van het jaar.
Ik probeer al drie dagen contact te krijgen met de storingsdienst. Elke keer beloven ze dat ze het doorgeven aan een monteur, maar ik krijg geen terugkoppeling. Ik word niet op de hoogte gehouden en moet zelf steeds opnieuw bellen, zonder enig resultaat. De storingsdienst fungeert slechts als doorgeefluik en biedt geen daadwerkelijke hulp.
Mijn cv-ketel heeft de afgelopen 12 jaar probleemloos gewerkt en is altijd goed onderhouden. Maar op de dag dat de Quatt werd geïnstalleerd, begonnen de problemen. De Slowaakse monteurs lijken onvoldoende kennis te hebben van cv-installaties en zijn, naar mijn mening, niet gecertificeerd om hieraan te werken. Mijn eigen cv-installateur heeft de pomp vervangen, maar begrijpt het Quatt-systeem niet en zegt dat Quatt zelf dit moet oplossen.
Ik heb inmiddels spijt dat ik voor Quatt heb gekozen in plaats van een ander hybride systeem. Het lijkt erop dat Quatt zich heeft verkeken op de hoeveelheid werk en te veel installaties heeft uitgevoerd, waardoor de nazorg ernstig tekortschiet. Ik zit nu al 1,5 maand met een slecht functionerend systeem, en dat midden in de koudste periode van het jaar.
Ik ben weer even met de warmteverliesberekening bezig geweest. Ik houd het nu dagelijks bij en ik bemerkte, dat de blauwe lijn steeds meer naar de rode stooklijn van de Quatt kruipt. Het warmteverlies van gisteren met voor het eerst een gemiddelde buitentemperatuur onder de 0°C is zelfs spot-on.
Ik realiseerde mij, dat er een aantal extremen in de grafiek zitten. Die kunnen het beeld aardig vertroebelen. Oorzaken kunnen legio zijn. Het experimenteren met de instellingen. Halve dagen i.v.m. vertrek of juist terugkomst van vakantie, e.d. Kortom, hierin wat bijgeschaafd. Bijgaand de grafiek voor en na.
Ik ben blij verrast om te zien dat Quatt de stooklijn zo goed heeft ingeschat.
:strip_exif()/f/image/FIghbZhADzFLTVAQ7mXpMUxY.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik realiseerde mij, dat er een aantal extremen in de grafiek zitten. Die kunnen het beeld aardig vertroebelen. Oorzaken kunnen legio zijn. Het experimenteren met de instellingen. Halve dagen i.v.m. vertrek of juist terugkomst van vakantie, e.d. Kortom, hierin wat bijgeschaafd. Bijgaand de grafiek voor en na.
Ik ben blij verrast om te zien dat Quatt de stooklijn zo goed heeft ingeschat.
:strip_exif()/f/image/FIghbZhADzFLTVAQ7mXpMUxY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xhob0gloE0dbvjsmzKZc4H90.jpg?f=fotoalbum_large)
Súdwest-Fryslân, Tussenwoning 1939, 143m2, Energielabel B, Quatt Hybrid/Silent//6kW/-10°C/16°C, Nefit Ecomline/9,8kW/±57°C, Tado V3+/<20°C>, 10 radiatoren, HeatFan, Morsø, Tonzon, IsoWool, HR++/HR/dubbel, dak: divers, PV: 3880Wp, Fritz!Box, HomeWizard
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Tot nu toe was altijd de boodschap in dit forum dat de CIC een eigen stooklijn hanteert die ingesteld is door Quatt. En ook regelmatig waren er meldingen van mensen die hun stooklijn hebben laten aanpassen en daar ook effect van rapporten.Freeckje schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:50:
[...]
Ik had het over de stooklijn van de CiC, niet die van de thermostaat.
Verder constateer ik dat het controlSetpoint maar matig gevolgd wordt door de CiC, bij mij althans een afwijking van 3 graden! Vandaar dat ik pleit voor die aanpassing van de I-factor van de PID-regelaar van de TS (zie mijn eerdere post) zodat de instelfout en dus de kamertemperatuur automatisch gecorrigeerd wordt, en de cv dan na verloop van tijd bijspringt omdat het controlSetpoint continue wordt verhoogd.
Maar ben benieuwd naar jouw testresultaat.
Wat ik zeg is dat je aan de hand van een stooklijn in de thermostaat het bedrag van de Quatt kan beïnvloeden. Dus ik weet niet zeker of die Quatt stooklijn bestaat maar hij is gelukkig niet autonoom.
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Ja dat klopt ook, de wp volgt in hoge mate de stooklijn die Quatt heeft ingesteld (vermogen als functie van buitentemperatuur). Het controlSetpoint beinvloedt het werkpunt van de stooklijn. Wat ik constateer is dat de CiC dat controlsetpoint (een temperatuur setpoint) niet 1 op 1 overneemt. Afwijking bij mij nu 3 graden. En dat is erg veel als je vvw hebt!Flesym schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:20:
[...]
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Tot nu toe was altijd de boodschap in dit forum dat de CIC een eigen stooklijn hanteert die ingesteld is door Quatt. En ook regelmatig waren er meldingen van mensen die hun stooklijn hebben laten aanpassen en daar ook effect van rapporten.
Wat ik zeg is dat je aan de hand van een stooklijn in de thermostaat het bedrag van de Quatt kan beïnvloeden. Dus ik weet niet zeker of die Quatt stooklijn bestaat maar hij is gelukkig niet autonoom.
Zowel jouw aanpak als wat ik suggereer zou kunnen werken.
NH, vrijstaand huis 70m2 bg vvw/40m2 boven radiatoren, Gas 2023:1500m3, 2024:200m3, Quatt 4kw, TS:DIY-Arduino, 6400 Wp panelen/SolarEdge.
Alle radiatoren doen mee inderdaad en ze voelen zo met de hand ook allemaal hetzelfde boven en onder.netappie schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 10:09:
[...]
Ik heb even al je posts op dit topic doorgenomen.
Doen alle radiatoren in huis mee en koelen ze ongeveer even veel af van boven tot onder?
Ik vind de aanvoertemperatuur namelijk aan de hoge kant en de COP erg laag.
Als er bijvoorbeeld een kleine handdoekradiator te hard doorstroomt dan zorgt dit ook voor problemen.
Die slokt dan te veel van het water op en stuurt dat heet retour.
Het beste is meten met een infrarood thermometer en zorgen dat alle radiatoren in huis even koud retour sturen. Als er geen retourventiel op zit dan kan het ook eenvoudig met de draaiknoppen. Geef de radiatoren wel een kwartier tot een half uur voordat je weer gaat meten en stellen en meet ze zo snel mogelijk na elkaar voor een goede vergelijking.
Met de huidige buitentemperaturen moet je een radiator die heet retour stuurt of niet goed opwarmt ook wel met de hand kunnen vinden, maar voor 15 euro heb je een mooie infrarood thermometer waarmee je de fijnafstelling kan doen.
Ik kan beter die hele warmtepomp uitzetten als het onder de 0 komt. Ik heb vorig jaar nooit meer dan 9 kuub op een dag verbruikt met de cv ketel met nachtverlaging naar 16.
Eindresultaat gisteren:
/f/image/xdF6kPHC87gTjvQxvqtBcHq4.png?f=fotoalbum_large)
120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
Heeft jou Quatt besturing op kamertemperatuur of besturing op watertemperatuur?Freeckje schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:50:
[...]
Ik had het over de stooklijn van de CiC, niet die van de thermostaat.
Verder constateer ik dat het controlSetpoint maar matig gevolgd wordt door de CiC, bij mij althans een afwijking van 3 graden! Vandaar dat ik pleit voor die aanpassing van de I-factor van de PID-regelaar van de TS (zie mijn eerdere post) zodat de instelfout en dus de kamertemperatuur automatisch gecorrigeerd wordt, en de cv dan na verloop van tijd bijspringt omdat het controlSetpoint continue wordt verhoogd.
Maar ben benieuwd naar jouw testresultaat.
Voor het kunnen volgen van de discussies over de Quatt-controller is dit onderscheid belangrijk omdat de besturing op watertemperatuur een hele andere is dan de besturing op kamertemperatuur.
De meeste Quatts hebben overigens besturing op kamertemperatuur.
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Volgens de app screenshot ben je nog steeds aan het besparen onder de 0 graden.Dirkde schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:38:
[...]
Alle radiatoren doen mee inderdaad en ze voelen zo met de hand ook allemaal hetzelfde boven en onder.
Ik kan beter die hele warmtepomp uitzetten als het onder de 0 komt. Ik heb vorig jaar nooit meer dan 9 kuub op een dag verbruikt met de cv ketel met nachtverlaging naar 16.
Eindresultaat gisteren:
[Afbeelding]
Zelfs met het gasverbruik dat over blijft kom je waarschijnlijk niet duurder uit dan nu 9 m3 inkopen en de vraag is natuurlijk of je een vergelijkbaar comfort had.
Maar dit is wel de grens waarbij een relatief kleine Quatt een vrijstaand huis niet meer zelfstandig warm gaat houden. Hier is het met een tussenwoning al lastig en dat is met alles dik in de isolatie.
In de UK is de gasbelasting die wij hebben er niet en daar is het dus per definitie meer betalen bij negatieve temperaturen. Het blijft wel beter voor het milieu, maar de prijsvergelijking moet je over het hele jaar doen.
Met optimaal besparen aan kan je natuurlijk wel voorkomen dat de Quatt meer kost dan aardgas. Maar afgezien van de kosten van geen nachtverlaging meer toepassen, is die situatie onwaarschijnlijk tenzij je een dynamisch contract hebt met belachelijke stroomprijzen.
Echt super vervelend voor je. Hier kijken we helaas niet meer op van dit soort verhalen. Het is echt belabberd en je voelt je alleen wanneer je een probleem hebt. Misschien kan je iets meer vertellen over je situatie, wat foto's delen uit de app van Quatt, etc. Dan heb je kans dat de oplossing hier vandaan komt.DVL14 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:01:
Sinds de installatie van de Quatt ervaar ik voortdurend problemen. Mijn cv-ketel (Vaillant) valt steeds in storing en geeft een F75-melding. De pomp van de ketel is inmiddels vervangen, en er zijn al twee keer Slowaakse monteurs langs geweest, maar zij hebben het probleem niet kunnen oplossen. Sterker nog, afgelopen woensdag is er opnieuw een monteur geweest, en sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. Waar de storing voorheen sporadisch was en tijdelijk verholpen kon worden door de ketel uit- en aan te zetten, werkt dat nu niet meer. Het resultaat: geen warm water om te douchen en geen cv die bijspringt om te verwarmen.
Ik probeer al drie dagen contact te krijgen met de storingsdienst. Elke keer beloven ze dat ze het doorgeven aan een monteur, maar ik krijg geen terugkoppeling. Ik word niet op de hoogte gehouden en moet zelf steeds opnieuw bellen, zonder enig resultaat. De storingsdienst fungeert slechts als doorgeefluik en biedt geen daadwerkelijke hulp.
Mijn cv-ketel heeft de afgelopen 12 jaar probleemloos gewerkt en is altijd goed onderhouden. Maar op de dag dat de Quatt werd geïnstalleerd, begonnen de problemen. De Slowaakse monteurs lijken onvoldoende kennis te hebben van cv-installaties en zijn, naar mijn mening, niet gecertificeerd om hieraan te werken. Mijn eigen cv-installateur heeft de pomp vervangen, maar begrijpt het Quatt-systeem niet en zegt dat Quatt zelf dit moet oplossen.
Ik heb inmiddels spijt dat ik voor Quatt heb gekozen in plaats van een ander hybride systeem. Het lijkt erop dat Quatt zich heeft verkeken op de hoeveelheid werk en te veel installaties heeft uitgevoerd, waardoor de nazorg ernstig tekortschiet. Ik zit nu al 1,5 maand met een slecht functionerend systeem, en dat midden in de koudste periode van het jaar.
2-onder-1-kap 1990 | Enkele Quatt op garagedak | T6 | Intergas Xtreme 36 | vvw beganegrond en badkamer | radiatoren met speedcomforts begane grond en eerste verdieping | Zonnepanelen 3,3 MWh per jaar | HR++
https://www.foutcodes.net...aak/vaillant/foutcode/f75DVL14 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:01:
Sinds de installatie van de Quatt ervaar ik voortdurend problemen. Mijn cv-ketel (Vaillant) valt steeds in storing en geeft een F75-melding. De pomp van de ketel is inmiddels vervangen, en er zijn al twee keer Slowaakse monteurs langs geweest, maar zij hebben het probleem niet kunnen oplossen. Sterker nog, afgelopen woensdag is er opnieuw een monteur geweest, en sindsdien is de situatie alleen maar verslechterd. Waar de storing voorheen sporadisch was en tijdelijk verholpen kon worden door de ketel uit- en aan te zetten, werkt dat nu niet meer. Het resultaat: geen warm water om te douchen en geen cv die bijspringt om te verwarmen.
Ik probeer al drie dagen contact te krijgen met de storingsdienst. Elke keer beloven ze dat ze het doorgeven aan een monteur, maar ik krijg geen terugkoppeling. Ik word niet op de hoogte gehouden en moet zelf steeds opnieuw bellen, zonder enig resultaat. De storingsdienst fungeert slechts als doorgeefluik en biedt geen daadwerkelijke hulp.
Mijn cv-ketel heeft de afgelopen 12 jaar probleemloos gewerkt en is altijd goed onderhouden. Maar op de dag dat de Quatt werd geïnstalleerd, begonnen de problemen. De Slowaakse monteurs lijken onvoldoende kennis te hebben van cv-installaties en zijn, naar mijn mening, niet gecertificeerd om hieraan te werken. Mijn eigen cv-installateur heeft de pomp vervangen, maar begrijpt het Quatt-systeem niet en zegt dat Quatt zelf dit moet oplossen.
Ik heb inmiddels spijt dat ik voor Quatt heb gekozen in plaats van een ander hybride systeem. Het lijkt erop dat Quatt zich heeft verkeken op de hoeveelheid werk en te veel installaties heeft uitgevoerd, waardoor de nazorg ernstig tekortschiet. Ik zit nu al 1,5 maand met een slecht functionerend systeem, en dat midden in de koudste periode van het jaar.
Stuur even een foto van de CV ketel en het leidingwerk inclusief expansievat.
Bij mij in november nog geen opstart onder 18 graden. Quatt geplaatst maart 2023. Het kan ondertussen een update zijn natuurlijkduysa01 schreef op zondag 19 januari 2025 @ 09:15:
[...]
Haha ... Lijkt mij prima temperatuur als ik bijna twee maanden weg ben. Maar mijn verbazing zit in het feit, ook vannacht, dat de quatt verwarmt en zelf het water opwarmt terwijl het water onder de 18 graden is. Het was toch zo dat de cv het water opwarmt als het onder de 18 graden is? Of is dat veranderd??
[ Voor 4% gewijzigd door Bennobang op 19-01-2025 11:11 ]
NH 180m2 vrijstaand buitengebied. Alles goed geïsoleerd HR++ veel op zuid. 120m2 vvw in woonkamer/keuken + 2xT22 radiator 2.5x0,5 zonder fans Verlies Quatt ingesteld op 7kW. Intergas 28/24 2009 voorheen gas ca 750m3. 9600Wp PV Geen cv denker en snap WP
Mijne heeft kamertemperatuur sturingTeslaNerd schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:59:
[...]
Heeft jou Quatt besturing op kamertemperatuur of besturing op watertemperatuur?
Voor het kunnen volgen van de discussies over de Quatt-controller is dit onderscheid belangrijk omdat de besturing op watertemperatuur een hele andere is dan de besturing op kamertemperatuur.
De meeste Quatts hebben overigens besturing op kamertemperatuur.
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
@FlesymFlesym schreef op zondag 19 januari 2025 @ 00:21:
[...]
Mijn constatering is anders: blijkbaar luistert de Quatt wel degelijk naar de stooklijn van mijn thermostaat. En dat zou goed nieuws zijn want dat legt de controle bij mij neer. Dus ik ben dat nu aan het uittesten.
Of de cic?
Sinds aug 24: Quatt Duo, Thermo: Tado v4+, daarvoor 1100m3 gas. 1800kwh zon. Vrijstaand no brabant 1976, 150m2, nefit combi exellent 2004, Veel hr+ glas, vooral in serre, redelijke isolatie. Radiators t22, vvw in serre als bijverwarming.
@Flesym
Als dat zo is moet je dat eenvoudig kunnen herleiden in HA.
Buitentemp dalen > target (water) stijgen en vice versa.
/f/image/eFZHd87Fv2MDghtJfyQ8JWVz.png?f=fotoalbum_large)
Als het alleen dat is (A) dan wordt er geen rekening gehouden met deuren, aantal mensen, kaarsjes, koken, zon enz, dus dan zal de thermostaat alsnog compensatie (B )moeten toepassen:
/f/image/1167BPZhPShZYjFI8jfRoJ1r.png?f=fotoalbum_large)
Zover ik het begrijp regelt de CIC A (mits je thermostaat vraag heeft) de lijn volgend zoals door Quatt ingesteld, en je thermostaat geeft B door aan de CIC. B wordt in dit voorbeeld overduidelijk gestuurd op de stijgende kamertemperatuur, dus wordt het target verlaagd. De buitentemperatuur blijft namelijk exact gelijk.
Ik zie alleen nog niet hoe je de CIC zou kunnen omzeilen als je het aansluit aan de CIC...
Als dat zo is moet je dat eenvoudig kunnen herleiden in HA.
Buitentemp dalen > target (water) stijgen en vice versa.
/f/image/eFZHd87Fv2MDghtJfyQ8JWVz.png?f=fotoalbum_large)
Als het alleen dat is (A) dan wordt er geen rekening gehouden met deuren, aantal mensen, kaarsjes, koken, zon enz, dus dan zal de thermostaat alsnog compensatie (B )moeten toepassen:
/f/image/1167BPZhPShZYjFI8jfRoJ1r.png?f=fotoalbum_large)
Zover ik het begrijp regelt de CIC A (mits je thermostaat vraag heeft) de lijn volgend zoals door Quatt ingesteld, en je thermostaat geeft B door aan de CIC. B wordt in dit voorbeeld overduidelijk gestuurd op de stijgende kamertemperatuur, dus wordt het target verlaagd. De buitentemperatuur blijft namelijk exact gelijk.
Ik zie alleen nog niet hoe je de CIC zou kunnen omzeilen als je het aansluit aan de CIC...
[ Voor 12% gewijzigd door paQ op 19-01-2025 11:24 ]
Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.
Nou, het is meer een grens waar hij niet overheen gaat. In de screenshot zie je dat duidelijk waarbij in de nacht (werd iets kouder) de contrlSetpoint uit mijn thermostaat wel omhoog gaat en de Quatt dit wel volgt maar niet er overheen gaat.Freeckje schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:33:
[...]
Ja dat klopt ook, de wp volgt in hoge mate de stooklijn die Quatt heeft ingesteld (vermogen als functie van buitentemperatuur). Het controlSetpoint beinvloedt het werkpunt van de stooklijn. Wat ik constateer is dat de CiC dat controlsetpoint (een temperatuur setpoint) niet 1 op 1 overneemt. Afwijking bij mij nu 3 graden. En dat is erg veel als je vvw hebt!
Zowel jouw aanpak als wat ik suggereer zou kunnen werken.
:strip_exif()/f/image/dyOUHfapUa9xPNDFjr5yYXud.jpg?f=fotoalbum_large)
Huis: 125 jaar oud, redelijk geisoleerd met hr++ glas. Verwarming: 1 hybrid Quatt WP, benedenverdieping 4 grote T22 radiatoren met heatboosters en 40 low speed fans. Elektra: 4kWp zonnepanelen, Marstek accu V.2 5,12kWh FW V1.53 BM V2.15 accu.
Goed dat je dat vraagt. Ik bestuur u op watertemperatuur. Echter de vraag is of dit een verschil uitmaakt hoe de CiC met het controlsetpoint omgaat. We weten dat niet echt. Die vraag staat nog steeds open bij Quatt (en met mij meerdere forumledenTeslaNerd schreef op zondag 19 januari 2025 @ 10:59:
[...]
Heeft jou Quatt besturing op kamertemperatuur of besturing op watertemperatuur?
Voor het kunnen volgen van de discussies over de Quatt-controller is dit onderscheid belangrijk omdat de besturing op watertemperatuur een hele andere is dan de besturing op kamertemperatuur.
De meeste Quatts hebben overigens besturing op kamertemperatuur.
Echter de achterliggende vraag was waarom de cv-ketel niet bijspringt als de wp het niet alleen redt. Daartoe gaf @harv en nog iemand
NH, vrijstaand huis 70m2 bg vvw/40m2 boven radiatoren, Gas 2023:1500m3, 2024:200m3, Quatt 4kw, TS:DIY-Arduino, 6400 Wp panelen/SolarEdge.
Mijn ervaring met het spoofen van de CiC met besturing op kamertemperatuur is dat de belangrijkste regelaar de deltaTroom2setpoint is met een correctiefactor voor Tbuiten zodat bij lagere Tbuiten een kleinere deltaTroom2setpoint voldoende is voor een hoger compressorniveau.paQ schreef op zondag 19 januari 2025 @ 11:20:
@Flesym
Als dat zo is moet je dat eenvoudig kunnen herleiden in HA.
Buitentemp dalen > target (water) stijgen en vice versa.
[Afbeelding]
Als het alleen dat is (A) dan wordt er geen rekening gehouden met deuren, aantal mensen, kaarsjes, koken, zon enz, dus dan zal de thermostaat alsnog compensatie (B )moeten toepassen:
[Afbeelding]
Zover ik het begrijp regelt de CIC A (mits je thermostaat vraag heeft) de lijn volgend zoals door Quatt ingesteld, en je thermostaat geeft B door aan de CIC. B wordt in dit voorbeeld overduidelijk gestuurd op de stijgende kamertemperatuur, dus wordt het target verlaagd. De buitentemperatuur blijft namelijk exact gelijk.
Ik zie alleen nog niet hoe je de CIC zou kunnen omzeilen als je het aansluit aan de CIC...
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Let op:
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.
op heel tweakers zijn referrals niet toegestaan; hier dus ook niet. Hengelen naar referrals doen we ook niet aan.
Ook mensen zonder Quatt zijn in dit topic welkom en kunnen waardevolle informatie hebben voor (toekomstige) Quatt gebruikers en overige bezoekers van dit topic. We willen dus geen reacties meer zien zoals: "wat doe je hier, je hebt geen quatt." Als je denkt dat iemand aan het trollen is, of zich op een andere manier misdraagt, maak je een Topic Report aan en dan lossen de mods het op en ga je dus niet zelf reageren. Veder hebben we respect voor elkaars mening en/of keuzes en houden we het vriendelijk.