Ik ben bezig met het uitpluizen van deze parameters, om zo een aardige beginset voor mijn ouders te krijgen, maar loop vast op:JBtL schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 14:39:
Ik heb ook maar even een lijst gemaakt van alle parameters, aangezien niet alles helemaal gedocumenteerd is in de handleiding (work in progress) - aanvullingen zijn welkom.
code korte omschrijving uitleg instelbaar range/mogelijkheden mijn waarde AC001 Uren op net Totaal aantal uren dat de WP aan het net is aangesloten nee - 14072 AC002 Prod. Uren na serv Totaal aantal productieuren sinds laatste service (d.w.z. de warmtepomp was actief) nee - 8612 AC003 Bedr. Uren na serv Totaal aantal bedrijfsuren sinds de laatste service (d.w.z. de warmtepomp of pomp was actief) nee - 14068 AC004 Starts sinds service Aantal verwarmingsgeneratorstarts sinds laatste service (d.w.z. hoe vaak is de compressor gestart) nee - 4212 AC005 Energieverbruik CV Energieverbruik voor centrale verwarming in kWh (hoeveel kWh de warmtepomp zelf heeft gebruikt voor verwarming) nee - 4225 AC007 Energieverbruik koeling Energieverbruik voor koeling in kWh (hoeveel kWh de warmtepomp zelf heeft gebruikt voor koeling nee - 17 AC008 Energielevering CV Thermische energielevering voor centrale verwarming in kWh nee - 17942 AC010 Energielevering koeling Thermische energielevering voor koeling in kWh nee - 71 AC018 Energieverbr bijverw Energieverbruik voor verwarming door de CV-ketel in kWh nee - 230 AC019 Energie bijverwarm Thermische energielevering door de CV-ketel in kWh nee - 232 AC026 Aantal pomp uren Aantal pompuren nee - 9487 AC027 Aantal pomp starts Aantal pompstarts nee - 349 AC029 Aantal uren back-up 2 Aantal uren dat back-up 2 (???) heeft gedraaid nee - 165 AC030 Starts back-up 1 Aantal starts van de eerste elektrische back-uptrap (???) nee - 722 AC031 Starts back-up 2 Aantal starts van de tweede elektrische back-uptrap (???) nee - 673 AC032 Energie stand-by Standby energieverbruik door de warmtepomp nee - 169 AM002 Stille modus Geeft aan of de stille modus actief is nee - Nee AM010 Pomptoerental Pomptoerental in % nee - 79 AM012 Status apparaat Actuele status van de modules van het apparaat. nee -
- EHC-07 (warmtepomp): CV bedrijf
- MK2.1 (display): standby
- GTW-08 (modbus module): 255
- GTW-30 (GSM module): standby
- GTW-bluetooth (BT module): 255
AM014 Substatus apparaat Actuele substatus van het apparaat. nee -
- EHC-07 (warmtepomp): Normaal int. setpunt
- MK2.1 (display): standby
- GTW-08 (modbus module): VUresTeveelWacht 1hr
- GTW-30 (GSM module): standby
- GTW-bluetooth (BT module): VUresTeveelWacht 1hr
AM016 T aanvoer Aanvoertemperatuur van het toestel. De temperatuur van het water dat uit het toestel komt in °C nee - 27 AM019 Waterdruk Waterdruk verwarmingscircuit in bar nee - 1,7 AM027 Buitentemperatuur voeler Buitentemperatuur in °C nee - 9,13 AM040 Regeltemperatuur SWW (alleen gebruikt bij SWW productie door warmtepomp) nee - 27,06 AM047 Actueel vermogen Actueel thermisch vermogen van het apparaat in Watt nee - 1.108 AM056 Debietmeter Gemeten waterdebiet in het systeem in l/min nee 12,06 AM091 Seizoenmod actief Seizoensmodus ext actief (zomer / winter) nee - Winter AM101 Intern setpunt Intern aanvoertemperatuur setpunt in °C nee - 23,6 AP001 Instelling BL-ingang Selectie invoer blokkeringsfunctie ja
- Volledig geblokkeerd
- Gedeelt. blokkering
- Resetvergr. gebruik.
- Backup vrijgegeven
- Warmtepomp ontlast
- Warmtepomp & Backup ontlast
- Hoog, laag tarief
- Alleen fotovolt. WP
- FV WP en back-up
- Smart grid gereed
- Verwarming Koeling
Gedeelt. blokkering AP002 Handm. Warmtevraag Activeren handmatige warmtevraag ja
- Uit
- Setpunt
- Tbuiten regelaar
Uit AP009 Serviceuren brander Aantal bedrijfsuren van verwarmingsgenerator voor het genereren van een servicemelding ja 0..32768 17400 AP010 Servicemelding Selecteer type servicemelding ja
- Geen
- Zelf ingesteld
geen AP011 Bedrijfsuren netsp., Aantal uren dat het toestel onder spanning staat tussen twee service meldingen. ja 0..32768 17400 AP015 Geforc. Koel modus De koelmodus wordt geforceerd ongeacht de buitentemperatuur ja
- Nee
- Ja
Nee AP016 CV-functie aan/uit CV-functie activeren ja
- Uit
- Aan
aan AP017 SWW-functie aan/uit SWW-functie activeren ja
- Uit
- Aan
Uit AP026 Taanv setp handbed Setpunt aanvoertemperatuur voor handbediening warmtevraag ja 7..70 40 AP028 Koelen Configuratie van de koelmodus ja
- Uit
- Actieve koeling
uit AP029 Toestemming koelen De warmtepomp toestemming geven voor koelen ja Toegestaan AP056 Tout sensor aanw Buitentemperatuur sensor aanwezig (veranderd automatisch bij aan/afsluiten nee
- Geen buitenvoeler
- AF60
- QAC34
AF60 AP058 Wrsch. Min waterdruk Waarschuwing dat druk laag is ja 0..2 0.5 AP063 CV instelpt max. sys Maximum CV aanvoertemperatuur setpunt in °C ja 20..90 70 AP072 Vochtigheidssensor Configuratie vochtigheidssensor ja
- Nee
- Aan - Uit
- 0-10V
Nee AP073 Temp zomerbedrijf Buitentemperatuur voor zomerbedrijf: bovengrens voor verwarming Ja 10..30,5 22 AP074 Geforc. Zomermodus De CV-functie is uitgeschakeld. Warm water blijft aan. Zomerbedrijf forceren. ja
- Uit
- Aan
uit AP075 Zomer-wintertijd Temperatuurverschil met ingestelde bovengrens buitentemp. waarbij generator niet verwarmt of koelt in K ja 0..20 4.0 AP077 max. weergaveniveau Geeft aan hoe ver je rechten gaan in het menu nee - Installat. Geavanc. AP079 Tau gebouw WAR Instelling aanwarm- en afkoelsnelheid. Tijdconstante van het gebouw voor weersafhankelijk regelen.
- 0 = 10 uur voor een gebouw met een lage thermische inertie
- 3 = 22 uur voor een gebouw met een normale thermische inertie
- 10 = 50 uur voor een gebouw met een hoge thermische inertie
ja 0..10 3 AP080 Tout voor vorstbev Buitentemperatuur waaronder de vorstbeveiliging wordt geactiveerd. Als deze op -30 wordt ingesteld is deze functie uitgeschakeld. ja -30..30,5 3 AP081 Afk apparaat Afkorting apparaat ja HC7 AP082 Autom. Zomertijd Klok automatisch aan zomertijd aanpassen ja
- Aan
- Uit
aan AP089 Naam installateur Naam installateur ja - - AP090 Tel nr installateur Telefoonnummer installateur ja - - AP091 Buit. Tempsensor bron Type van te gebruiken buitensensorverbinding ja
- Auto
- Bedrade sensor
- Draadloze sensor
- Internet gemeten
- Geen
auto AP092 Max vermogen cv Maximaal vermogen setpunt in CV modus (van de warmtepomp (?)) ja 0..100 100 AP098 Config contact BL1 Configuratie van contact voor blokkerende ingang 1 ja
- 0 = ingang actief op open contact
- 1 = ingang actief op gesloten contact
Open AP099 Config contact BL2 Configuratie van contact voor blokkerende ingang 2 ja
- 0 = ingang actief op open contact
- 1 = ingang actief op gesloten contact
Open AP100 functie BL2 Functie Blokkerende ingang 2 ja
- Volledig geblokkeerd
- Gedeelt. blokkering
- Resetvergr. gebruik.
- Backup vrijgegeven
- Warmtepomp ontlast
- Warmtepomp & Backup ontlast
- Hoog, laag tarief
- Alleen fotovolt. WP
- FV WP en back-up
- Smart grid gereed
- Verwarming Koeling
gedeelt. Blokkering AP101 Ontluchtingscyclus Instellingen ontluchtingscyclus ja
- Uit
- Aan
- Auto
uit AP107 Kleur display Mk2 Achtergrondkleur display ja
- wit
- rood
- blauw
- groen
- oranje
- geel
- violet
blauw AP129 Bluetooth Bluetooth ingeschakeld ja
- Aan
- Uit
Aan CM030 Truimte groep Gemeten ruimtetemperatuur door de thermostaat nee - 20 CM070 Groep Taanv Instelpt Instelpunt actuele aanvoertemperatuur van groep (de aanvoertemperatuur die de warmtepomp moet maken - evt.samen met de CV-ketel) nee - 23,6 CM190 Truimte stpunt groep Gewenste ruimtetemperatuur van de groep (ingesteld op de thermostaat) nee - 20 CP000 Taanv setp max groep Maximum instelpunt maximale aanvoertempera tuur ja 7..70 70 CP010 Taanv setp groep Aanvoertemperatuur setpunt voor groep bij afwezigheid van ruimte- en buitentemperatuurvoeler ja 7..70 25 CP020 Groepfunctie Type aangesloten zone. SelecteerMenggroep als de zone ook bedoeld is om te werken in de koelmodus. ja
- Direct
- Menggroep
Direct CP040 Nadraait pomp groep Nadraaitijd groeppomp in minuten ja 0..20 3 CP060 Groep, setpunt vak Gewenste ruimtetemperatuur tijdens vakanties (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 6 CP070 Groep, nachtsetpunt Gewenste ruimtetemperatuur tijdens nachtbedrijf (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 16 CP080 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - slapen (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 19,5 CP081 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Thuis (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 20 CP082 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Weg (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 6 CP083 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Ochtend (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 20 CP084 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Avond (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 20,5 CP085 Groep , setpunt ruimte Activiteittemperatuur per groep - Aangepast (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 5..30 23 CP140 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Slapen (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 30 CP141 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Thuis (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP142 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Weg (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP143 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Ochtend (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP144 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Avond (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP145 Groep, koel setp. Activiteittemperatuur per groep in koelmodus - Aangepast (als geen klokprogramma/thermostaat aanwezig is) ja 20..30 25 CP200 Groep, stpnt Tk, handm Gewenste ruimtetemperatuur tijdens handmatig bedrijf ja 5..30 20 CP210 Groep, STLvoetpnt dag Voetpunt stooklijn dagbedrijf ja 15..90 20 CP220 Groep, STLvoetpnt nch Voetpunt stooklijn nachtbedrijf ja 15..90 20 CP230 Groep, hoek stookln Helling stooklijn ja 0..4 0,5 CP240 Groep, invloed Tk Invloed van de ruimtetemperatuur op weersafhankelijke regeling (alleen i.c.m. eTwist thermostaat) ja 0..10 3 CP270 Setpunt vloerkoeling Setpunt aanvoertemperatuur voor vloerkoeling - kijk uit dat de aanvoertemperatuur niet onder het dauwpunt komt ivm condensvorming ja 18..23 18 CP280 Setpunt koel. Ventl Setpunt ventilatorstroming (?) voor koeling van de groep ja 18..23 18 CP320 BedrijfsgroepModus Bedrijfsmodus van de groep ja
- Klokprogramma
- Handmatig
- Vorstbeveiliging
Klokprogramma CP340 Groep, nachtbedrijf Instelling nachtbedrijf ja
- Stop warmtevraag
- Continue warmtevraag
Continue warmtevraag CP470 Groep, dgn droogtijd Aantal dagen vloerdroogtijd ja 0..30 0 CP480 Begintemp.drogen Begintemperatuur van het vloerdroogprogramma ja 20..50 20 CP490 Stoptemp.drogen Eindtemperatuur van het vloerdroogprogramma ja 20..50 20 CP510 Tijdel. Ruimtesetpt Tijdelijk gewenste ruimtetemperatuur ja 5..30 20,5 CP520 Verm instelp groep Vermogenssetpunt groep ja 0..100 100 CP530 PBM-pompsnel. Groep Pulsbreedtemodulatie van pomptoerental ja 0..100 20 CP550 Groep, haardmodus Openhaardmodus actief ja
- Uit
- Aan]
uit CP570 GroepTijdProg Select Geselecteerde klokprogramma groep ja
- Klokprogramma 1
- Klokprogramma 2
- Klokprogramma 3
Klokprogramma 1 CP640 Logica niv. Contact Aan/uit contact Voor Centrale verwarming ja
- Open
- Gesloten
gesloten CP650 Koel. Stop KamerT Het koelen wordt gestopt wanneer het setpunt van de kamertemperatuur boven deze waarde uitkomt ja 20..30 29 CP660 Icoon weerg groep Kies pictogram voor deze groep ja
- Geen
- Alle
- Slaapkamer
- Woonkamer
- Studeer/werkkamer
- Buiten
- Keuken
- Kelder
Alle CP680 Selectie buskanaal Selectie buskanaal RU v.d. groep ja 0..255 0 CP690 Omg.OT.voor koeling Omgekeerde OpenTherm contact in koeling modus - is nodig bij sommige thermostaten ja
- Ja
- Nee
Nee CP730 Groep, opwarmsnlhd Opwarmsnelheid ja
- Extra langzaam
- Langzaam
- Langzamer
- Normaal
- Sneller
- Snelst
Extra langzaam CP740 Groep, afkoelsnlhd Afkoelsnelheid ja
- Langzaamst
- Langzamer
- Normaal
- Sneller
- Snelst
Langzaamst CP750 Groep, max aanwarmtd Maximale aanwarmtijd groep in minuten ja 0..240 0 CP780 Regelstrategie groep Selecteert de manier van regelen voor de groep ja
- Automatisch
- Ruimteregeling
- Weersafhankelijk
- Buiten & Ruimtetemperatuur gebaseerd (icm eTwist)
Automatisch DC000 Sww bijverwarm uren Teller die het aantal draaiuren aangeeft van de elektrische bijverwarming van de SWW-boiler nee - 0 DC001 SWWTotaalVermVerbr Totaal vermogensverbruik voor sanitair warm water in kW nee - 0 DC006 SwwBijverw starts Teller die het aantal starts aangeeft van de elektrische sww-bijverwarming nee - 0 DP046 Tmax SWW maximum temperatuur van sanitair warm water ja 10..70 70 DP051 Beheer SWW Boost functie sanitair warm water ja eco/comfort Alleen WP DP060 SWW tijdprog gekozen Geselecteerde klokprogramma voor warmwater ja Klokprogramma 1/2/3 Klokprogramma 1 DP070 Comfort setpunt SWW Comfort temperatuur warmwater ja 40..650 54 DP080 SWW eco-setpunt Eco setpunt warmwater ja 10..60 10 DP140 Type lading SWW Solo DP150 SWW thermostaat Activeer warmwater laden met aan/uit contact ja Aan/Uit Aan DP160 Setpunt Antileg SWW Anti legionella setpoint ja 60..90 65 DP170 Starttijd vakantie 01/01/1984 00:00 DP180 Eindtijd vakantie 01/01/1984 00:00 DP190 Eindtijd tijd.aanp. 01/01/1984 00:00 DP200 SWW modus Warmwater modus ja
- Klokprogramma
- Handmatig
- Vorstbeveiliging
Handmatig DP337 SWW-vakantiesetpunt Vakantierichttemperatuur uit SWW boiler ja 10..60 10 HM001 Aanvoertemperatuur warmtepomp Aanvoertemperatuur van warmtepomp (zonder CV-ketel) nee - 27,81 HM002 Retourtemperatuur warmtepomp Retourtemperatuur warmtepomp/geheleverwarmingscircuit nee - 25,56 HM003 Setpunt aanvoerT WP Setpunt aanvoertemperatuur van warmtepomp (dus zonder CV-ketel) nee - 23,6 HM004 Contactpositie BL1 Contactpositie multifunctionele ingang BL1 nee - Gesloten HM005 Contactpositie BL2 Contactpositie multifunctionele ingang BL2 nee - Gesloten HM007 Storing warmtepomp Warmtepomp in storing nee - Nee HM008 StatusWP compressor Warmtepomp compressor: Aan of Uit nee - Aan HM009 BU ontdooien Ontdooifunctie warmtepomp in werking: Ja of Nee nee - Nee HM012 Warmtepomp Back Up1 Warmtepomp Back Up1 Aan of Uit nee - Uit HM013 Warmtepomp Back Up2 Warmtepomp Back Up2 Aan of Uit nee - Uit HM014 4-wegklep Stand-by HM030 Compressor starten Verzoek om compressor te starten: Ja of Nee nee - Ja HM032 COP-drempel WP COP-drempel berekend door hybride nee - 0 HM033 Setpunt WP koeling Setpunt warmtepomp koeling nee - 0 HM037 HP PCU Int-setpunt Warmtepomp PCU (??) backup intern setpunt nee - 0 HM057 Beschikb. Generators Warmtepomp aantal beschikbare generatortrappen nee - 2 HM058 Gevraagde generators Warmtepomp aantal vereiste generatortrappen nee - 1 HP000 Bival. Temperatuur Bivalente Temperatuur - boven deze temperatuur mag alleen de warmtepomp aan, de CV-ketel niet ja -10..20 15 HP003 Min. Temp WP koeling Minimale aanvoertemperatuur van de warmtepomp in koelingsmodus ja 15..30 15 HP011 Debiet waarschuwing Debietniveau dat een waarschuwing triggert die aangeeft dat het debiet onvoldoende wordt ja 0..95 7 HP029 Type reserve Type van reserve warmtebron van de warmtepomp ja
- Geen Backup
- 1 elektrische fase
- 2 elektrische fasen
- Ketel is Backup
Ketel is Backup HP030 VertStartResrveCV Vertraging voor het opstarten van de reserve-energiebron voor de verwarmingscircuits in minuten. Als deze parameter op 0 is ingesteld, wordt de active ringsvertraging van de bijverwarming ingesteld op basis van de buitentemperatuur. ja 0..600 0 HP031 VertStopResrveCV Vertraging voor het stoppen van de reserve- energiebron voor de verwarmingscircuits ja 0..600 4 HP033 Elektr. Pulswaarde Waarde van de puls afkomstig van de elektrische teller in Wh ja 0..1000 1 HP047 Vert. min. buitenT Vertraging voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMin.BuitenT ja 0..600 8 HP048 Vertr. Max. buitenT Vertraging voor starten back-up wanneer buitentemperatuur gelijk is aan parameter Back-upMax.BuitenT ja 0..600 30 HP049 BackupMin.BuitenT Minimale buitentemperatuur voor de parameter Vertr. min. buitenT. ja -30..0 -10 HP050 BackupMax.BuitenT Maximale buitentemperatuur gerelateerd aan parameter Vertr. max. buitenT. ja -30..20 15 HP051 Min. Buitentemp. WP Minimale buitentemperatuur waaronder de compressor van de warmtepomp wordt gestopt. Onder deze temperatuur draait alleen de CV-ketel ja -15 HP054 COP-drempel COP-drempel waarboven de warmtepomp mag werken ja 2,5 HP058 Stille modus WP Instellen van de stille modus van de warmtepomp. ja
- Ja
- nee
ja HP061 Hybride modus Selectie hybride modus om te kiezen op welke basis het hybridesysteem optimaliseert ja
- Kosten (De regelaar selecteert warmtepomp of CV-ketel op basis van energiekosten
- Geen (Geen optimalisatie: De warmtepomp start altijd eerst op, ongeacht de omstandigheden. Vervolgens wordt indien nodig de bijver warming van de ketel gestart.)
- Primaire energy (de regelaar kiest de warmtebron die de minste primaire energie verbruikt, ongeacht kosten of CO2-uitstoot)
- Hybride CO2 (de regelaar kiest de warmtebron met de minste CO2 uitstoo
geen HP062 Piektarief stroom Piektarief stroomkosten (in centen) - wisselen tussen piek/dal moet gedaan worden via de BL1/BL2 ingang en gaat niet op tijd. Als de BL-contacten hier niet voor worden gebruikt, gebruik dan dezelfde prijs op parameters Piektarief stroom en Daltarief stroom. ja 22 HP063 Daltarief stroom Daltarief stroomkosten (in centen) - wisselen tussen piek/dal moet gedaan worden via de BL1/BL2 ingang en gaat niet op tijd. Als de BL-contacten hier niet voor worden gebruikt, gebruik dan dezelfde prijs op parameters Piektarief stroom en Daltarief stroom ja 22 HP064 Gas- of oliekosten Kosten van gas per m3 of olie per liter (in centen) ja 77 HP065 CO2-coef.elektr. CV CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit in verwarmingsmodus - zou eigenlijk 15 moeten zijn (primaire energiefactor ja 0..100 45 HP066 CO2-coef.elektr. SWW CO2-emissiecoëfficiënt van elektriciteit in SWW-modus - zou eigenlijk 15 moeten zijn (primaire energiefactor ja 0..100 45 HP067 CO2-coef. Gas/olie CO2-emissiecoëficiënt van gas/olie ja 0..100 19 HP068 CV-ketel efficientie Efficientie CV-ketel voor verwarming ( ja 50..1pp 94 HP069 SetpuntDebietCV Setpunt voor nominaal debiet voor centrale verwarming ja 7..100 12 HP079 OffsetSetpuntKoeling Maximale offset gebruikt voor setpunt koeling wanneer een 0-10V vochtigheidssensor wordt gebruikt ja 0..5 5 HP080 Vochtigheidsniveau Relatieve vochtigheidsniveau waarbij de offset wordt opgeteld bij het koelingsetpunt in % ja 0..100 50 HP091 Offset verwarm - FV Temperatuuroffset voor setpunt verwarming wanneer fotovoltaïsche energie beschikbaar is - d.w.z. hoeveel graden mag de aanvoertemperatuur worden overschreden ja 0..30 0 HP094 StartTdStilleWerking Starttijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp ja 22:00 HP095 EindTdStilleWerking Eindtijd voor functie 'stille werking' van warmtepomp ja 6:00 HP113 dFdU Cv-ketel Instellingen pcb dFdU configuratienummer ja 0.00.. 0 PC000 Verw. Productie-uren Aantal productie-uren in centrale-verwarmingsbedrijf nee - 8476 PC002 Tot aant branderst Totaal aantal starts nee - 4191 PC003 Branden totaal Totaal aantal bedrijfsuren voor energieproductie voor verwarming en sanitair warmwater nee - 8633 PC005 Koel productie-uren Aantal productie-uren in koelbedrijf nee - 156 PM992 Extern setpunt CV 23,6 PP015 Nadraaitijd CV pomp Pompnadraaitijd CV. ja 0..99 3 PP016 Max. rpm CV pomp Maximum pomptoerental CV bedrijf ja 20..100 100 PP018 Min rpm CV pomp Minimum pomptoerental voor CV-bedrijf ja 20..100 30
1. de parameters CP070 en CP080. Bij beide kan ik volgens mij de nachttemperatuur instellen. Kan iemand mij het verschil tussen die twee uitleggen?
2. De vorstbeveiliging AP080. Die wordt bij Mitsubishi massaal uitgeschakeld om 's nachts nodeloos lopende waterpompen te voorkomen. Is dat hier niet gebruikelijk?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.