• manmetdehamer
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 07:58
thisius schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:49:
Een (ongetwijfeld stomme) vraag, wij hebben nu sinds 2 jaar een elga ace 4kw samen met een atag Q42c cv en een atag one thermostaat.

Nooit problemen mee gehad, sinds 3 sagen echter krijg ik het niet meer warm. Aanvoertemp blijft hangen rond de 24 graden. Ik heb in instalateurssysteem gekeken naar de max aanvoertemp, deze staat op 55 c, stooklijn op 1.1.

Ik zie een symbool op het scherm van een zonnetje met parasol, zou dat een vakantiemodus kunnen zijn? Krijg dat niet weg/uitgeschakeld.
Heeft iemand raad?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Lijkt me inderdaad de vakantie modus, kun je uitschakelen in de app:

-meer > vakantiemodus

Of via het scherm van de ace:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kAaBv5Aa_ZKg71d118OBQKtFEzU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6HWJZAIKq8ublj5114JGoEwi.jpg?f=fotoalbum_large

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
thisius schreef op zondag 23 november 2025 @ 15:49:
Een (ongetwijfeld stomme) vraag, wij hebben nu sinds 2 jaar een elga ace 4kw samen met een atag Q42c cv en een atag one thermostaat.

Nooit problemen mee gehad, sinds 3 sagen echter krijg ik het niet meer warm. Aanvoertemp blijft hangen rond de 24 graden. Ik heb in instalateurssysteem gekeken naar de max aanvoertemp, deze staat op 55 c, stooklijn op 1.1.

Ik zie een symbool op het scherm van een zonnetje met parasol, zou dat een vakantiemodus kunnen zijn? Krijg dat niet weg/uitgeschakeld.
Heeft iemand raad?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Even googlen. Als het vakantiemodus is kan je hem ook wel weer uitzetten.
https://kennisbank.remeha...j-langdurige-afwezigheid/ of https://kennisbank.remeha...us-op-de-remeha-home-app/

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 23-11-2025 18:44 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
JFFFFF schreef op zondag 23 november 2025 @ 14:12:
Dag lezers,
ik volg al langer met interesse de discussies op dit forum om mijn kennis te vergroten en voor mijn thuis situatie een voordeel te hebben.
Maar nu loop ik tegen een probleem op dat ik niet kan verklaren .
Via de E-twist vraag ik een kamer temp van 22 graden. WP (EA4kw) werkt naar behoren een volop.. De temperatuur wordt echter niet bereikt. . DE backup zou moeten bijspringen maar doet dat niet.
Welke parameter zou daar schuld of invloed op hebben.

Instellingen: EA4kw
HP000 op 5 C
HP051 op -15C
HP30 op 1 minuut vertraging
CP 210 op 15 C voet punt stooklijn
CP230 op 1 helling
CP240 op 3
CP780 War en ruimteregeling

In de voorbije winter leverde deze instellingen geen probleem op .

Dus wie kan mij de gouden tip geven

Met dank voor alle moeite
JF
Ik heb bij iemand het een jaar geleden ingesteld en even opgezocht maar volgens mij moet je hier zijn:
HP000 Bival. temperatuur 15
HP029** Type reserve Ketel is Backup

De bovenste staat wellicht te laag en ketel als backup aanzetten.

Lees hier even hybride instellingen: https://www.familie-kleinman.nl/energie/zelf-instellen/

Ik heb er veel aan gehad toen ik een kennis hielp.

  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
Hallo thisius, zeker geen domme vraag, ook ik ben eind september wel een paar dagen bezig geweest om die vakantie modus weg te krijgen, iedere keer als je de datums wil aanpassen sprong die vakantie datum weer terug tijdens enterknop op de binnen unit, mijn vakantie modus ging uiteindelijk weg toen einddatum 29 sep voorbij was, is het bij jou inmiddels opgelost via tip van Motorbeast hier boven

  • thisius
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 05-12 06:42
Dank voor alle reacties. Het is nog niet opgelost. Krijg ‘m niet uit. Denk dat ik hetzelfde probleem heb als smartenergie had.
Als het goed is, verloopt de vakantiemodus morgenmiddag. Ik wacht maar even af en stook het huis warm met de houtkachel…

  • 85rob
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 24-11 16:42
Goedeavond,
Vraag mbt onze EA4, En wel AP056 (debietmeter): deze geeft aan 20,3. is deze niet te hoog voor een 4KW
Lees eea wat te doen bij een te laag debiet, maar niet te hoog
AM010 (pomptoerental) 80
HP069 (setpunt debiet ) 12
PP016(max rpm cvpomp) 100
PP018 (min rpm cvpomp) 80
buffervat 50 ltr
delta t (verschil HM001 en Hm002) 2 graden

Suggesties?
Alvast bedankt voor reacties

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
@85rob Delta 2 is goed. Niets aan doen voor je wp. Als hij deze delta ook heeft voor je ketel is het minder want dan condenseert hij niet tot weinig. Weet niet of hij bij ketel aftoert de pomp. Ketel heeft minder flow nodig. Eigenlijk het probleem bij hybride. Eisen zijn verschillend.

Info Remeha https://kennisbank.remeha...el-is-voor-je-warmtepomp/

[ Voor 25% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 17:19 ]


  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
Hallo Rob85, ik ben geen cv man, maar ik las info op de Remeha site dat je met een delta T van 5 graden het meeste rendament kan behalen, (bij monoblock), heb je een monoblock deze is toch delta T gestuurd bij mij vast ingesteld op 5 graden niet te wijzigen, om toch zijn maximaal vermogen te halen gaat het debiet flink omhoog en later zakt dit terug, invoer nu HM001 34 graden retour HM002 29 graden, debiet nu 7,3 liter/min mijn installatie nog niet boven 12 liter/min gezien, direct na opstart ws hoge flow en na half uur ws lager, zojuist even hier thuis gekeken AP056 is hier de buiten temp censor

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@85rob debiet staat veel rte hoog. De fabriekinstelling geeft het hoogste rendement. Is rond de 5 gr dT.
Daarnaast halveert het stroomverbruik van je pomp

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
Klopt niet @Pietje555 en @Smartenergie Hoe kleiner de Delta T, hoe groter het afgegeven vermogen van een radiator en/of vloerverwarming. Verder loopt de Delta T vanzelf op als het kouder is buiten. Mijn WP doet met 7 graden buiten ook Delta T 2 en krijg ik echt niet ruimer met het verlagen van de pompsnelheid. Met de temperaturen van afgelopen weekend loopt dit naar 5 vanwege het feit dat het warmteverlies van de woning groter wordt. Het voordeel van wat stroomverbruik van verlagen pompsnelheid weegt niet op tegen het voordeel van meer afgiftevermogen van afgiftesysteem immers kan je dan met lagere aanvoer stoken is hogere Cop.

Naast het comfort loopt bij een niet goed ingeregeld warmtepompsysteem ook het rendement sterk terug. Een warmtepomp werkt op lage temperatuur, de aanvoertemperatuur is meestal tussen de 25 en 40 graden Celsius. In het meest ideale geval is het verschil tussen de aanvoer- en afvoertemperatuur, de delta-T, zo klein mogelijk.

Zelfs Remeha zelf zegt: In de praktijk kan dit betekenen dat de delta-T varieert tussen 1 en 5 kelvin. Dit houdt niet in dat de warmtepomp inefficiënt werkt, maar wel dat het geleverde vermogen van de warmtepomp fluctueert. Als het debiet wordt beperkt, zal de delta-T bij een hogere vermogensvraag verder uiteenlopen. Hierdoor kan het zijn dat het hogere vermogen niet wordt geleverd of dat de efficiëntie van de warmtepomp afneemt.

[ Voor 29% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 19:18 ]


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@MotorBeast sorry hoor, grote onzin.
Met dT van 1 gr heb je gewoon geen afgifte en ben je alleen water aan het rond pompen.
Gaat je water met 25 gr je vloer in dan komt het dus met 24 grb retour.
Remeha heeft de fabriek waarde bepaalt op het beste rendement, je mag deze alleen verlagen als er teveel geruis ontstaat. Garantie is ook een discussie als je het debiet wijzigt

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
Pietje555 schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:23:
@MotorBeast sorry hoor, grote onzin.
Met dT van 1 gr heb je gewoon geen afgifte en ben je alleen water aan het rond pompen.
Gaat je water met 25 gr je vloer in dan komt het dus met 24 grb retour.
Remeha heeft de fabriek waarde bepaalt op het beste rendement, je mag deze alleen verlagen als er teveel geruis ontstaat. Garantie is ook een discussie als je het debiet wijzigt
Waar staat 1? Er staat 2. 2 geeft meer afgifte dan 5. Altijd. Gooi deze discussie maar eens in het algemene topic. Flow flow flow om delta T te verkleinen en afgifte te verhogen.

Waarom schrijf je dan dit als je adviseert te verlagen? Remeha heeft de fabriek waarde bepaalt op het beste rendement, je mag deze alleen verlagen als er teveel geruis ontstaat. Garantie is ook een discussie als je het debiet wijzigt :?

[ Voor 27% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 19:31 ]


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@MotorBeast lees de Elga Ace Facebook pagina even door. Daar zitten deskundigen die bij Remeha werken en in de groep reageren.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
Pietje555 schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:23:
@MotorBeast sorry hoor, grote onzin.
Met dT van 1 gr heb je gewoon geen afgifte en ben je alleen water aan het rond pompen.
Gaat je water met 25 gr je vloer in dan komt het dus met 24 grb retour.
Remeha heeft de fabriek waarde bepaalt op het beste rendement, je mag deze alleen verlagen als er teveel geruis ontstaat. Garantie is ook een discussie als je het debiet wijzigt
De Remeha monteur die onlangs hier de retour-temperatuursensor heeft vervangen, gaf aan dat de warmtepomp eerder kapot gaat van een te laag debiet. Bedoel je dat?

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
Pietje555 schreef op maandag 24 november 2025 @ 19:52:
@MotorBeast lees de Elga Ace Facebook pagina even door. Daar zitten deskundigen die bij Remeha werken en in de groep reageren.
Ik heb geen Facebook (hou niet zo van algoritmes met 1 geluid) en vertrouw op de deskundige hier op Tweakers en die zijn er ruim voldoende in het algemene L/W Topic. En zie niet in waarom ik dat zou moeten raadplegen omdat jij jezelf tegenspreekt. En zoals je weet is er een gezond wantrouwen tegen alles wat de specialisten van fabrikanten en installateurs roepen op Tweakers met bijbehorende bewijzen vaak geleverd door de fanatieke Tweakers onder ons. De specialist/installatuer die bij een kennis van me (weduwe vrouw) de Elga erin geramd heeft heeft er ook een potje van gemaakt. Daar had nooit een WP moeten hangen eigenlijk met veel te weinig afgifte en daardoor een altijd veel te hoge benodigde aanvoer. Deskundige? Tja.....

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
FlowDesign schreef op maandag 24 november 2025 @ 20:25:
[...]

De Remeha monteur die onlangs hier de retour-temperatuursensor heeft vervangen, gaf aan dat de warmtepomp eerder kapot gaat van een te laag debiet. Bedoel je dat?
Een WP zal eerder slijten als hij continue zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen. Aan/uit aan/uit enz. Bij matige temperaturen buiten normaal. Als hij dat nu nog doet bij deze temperaturen heb je een probleem. Als je retour dus echt tegen de aanvoer komt zal hij dit verschijnsel gaan geven. Dan zou je de pompsnelheid kunnen verlagen. Beter is je afgiftevermogen te vergroten. Recente woningen hebben vaak veel te kleine radiatoren. Vervang die dan door dikke T33 en je bent van het probleem af en loopt je WP zuiniger en heb je vaak de ketel niet eens meer nodig voor verwarmen en slijt je WP minder. Overigens kunnen die dingen echt wel wat hebben. Volgens mij gemiddeld iets van 100 tot 120.000 start stops.

[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 24-11-2025 21:07 ]


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@FlowDesign ja, dat kan. Te laag is net zo slecht als een 2x te hoog. Fabriekswaarde is niet voor niets door de fabrikant als ontwerpdebiet gekozen. Er kunnen situaties zijn dat je ervan af moet wijken. Veel EA uitvoeringen zoal de mono of aio kun je het debiet ook niet meer instellen in de settings

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
MotorBeast schreef op maandag 24 november 2025 @ 21:03:
[...]


Een WP zal eerder slijten als hij continue zijn vermogen niet kwijt kan en daardoor gaat pendelen. Aan/uit aan/uit enz. Bij matige temperaturen buiten normaal. Als hij dat nu nog doet bij deze temperaturen heb je een probleem. Als je retour dus echt tegen de aanvoer komt zal hij dit verschijnsel gaan geven. Dan zou je de pompsnelheid kunnen verlagen. Beter is je afgiftevermogen te vergroten. Recente woningen hebben vaak veel te kleine radiatoren. Vervang die dan door dikke T33 en je bent van het probleem af en loopt je WP zuiniger en heb je vaak de ketel niet eens meer nodig voor verwarmen en slijt je WP minder. Overigens kunnen die dingen echt wel wat hebben. Volgens mij gemiddeld iets van 100 tot 120.000 start stops.
Ik denk dat het punt van de monteur wellicht dan ook was, dat ik m'n debiet te laag had gezet, waardoor de warmtepomp z'n warmte niet goed kwijt kan en dan vaker aan/uit gaat.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
Volgens mij lopen hier twee discussies door elkaar bij mij situatie monoblock 4 kw, deze is delta T gestuurd, deze zal normaal proberen altijd ongeveer 5 graden aan houden, progam Remeha, met hogere cq lagere flow brengt deze meer of minder energie in huis het moduleren, regeld helemaal automatisch evt sturing via thermostaat van meer of minder energie in huis,, ik behoef ook niet de flow/debiet vermogen in te stellen deze staat gewoon op 100% maar regeld automatisch terug naar meest rendabele flow,, de splitunit deze werkt debiet gestuurd, deze zal dan ws delta T variabel maken om te kunnen moduleren, het leest best een beetje onlogies maar het debiet is ws een vast instelbare waarde dus dan kan je alleen met een variabele delta T gaan moduleren,, zo begrijp ik het wat ik in de handleiding leest,, maar misschien toch een beetje anders bij splitunit mij iets minder bekende installatie

  • No49
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-11 23:35
In mei is een Elga Ace All In One 6kW geïnstalleerd. Mijn afgiftesysteem bestaat beneden in de woonkamer/keuken van 45m² uit een combinatie van vloerverwarming met een mengverdeler met pomp en radiatoren, de rest van de ruimtes hebben alleen radiatoren. Er is ook een buffervat van 50 liter geinstalleerd.
De vloer wordt een stuk minder warm dan vroeger met de gasketel. Dit is niet gunstig omdat ik de verwarming alleen door de warmtepomp wil laten doen en de radiatoren ook nog uit de keteltijd stammen en dus minder capaciteit hebben. Twee airco's fungeren overigens als back-up. Na doorlezen van vele berichten hier denk ik dat de lage vloertemperatuur komt door de mengverdeler met pomp.
Ik vind opties om dit op te lossen:
* een mengventiel
* een LT verdeler
* een hybride verdeler
Mijn vragen:
* Mis ik nog een optie?
* Welke van de drie opties heeft de voorkeur?
* Is er een trucje waardoor ik in afwachting van de definitieve oplossing meer warmte in de vloer krijg met de
huidige verdeler?
Alvast hartelijk dank.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@No49 4e optie pomptoerental op verdeler naar lage stand. Is het debiet gelijk aan het debiet van het CV water naar de verdeler dan staat hij in serie met de pomp in de EA. Er treedt dan geen mening meer op en de temperatuur naar het vloerveld is gelijk aan de aanvoer temp van de EA. Hij werkt dan als gesloten verdeler en neemt alleen de weerstand van het vloerveld voor zijn rekening. Gebruik je een gesloten verdeler (zonder pomp) dan moet de pomp in de EA deze weerstand overbruggen.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • mt66
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14-12 10:07
Is dit de koelmodus? Kun je deze niet in menu uitzetten

[ Voor 6% gewijzigd door mt66 op 25-11-2025 20:28 ]


  • No49
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-11 23:35
@Pietje555 Dank voor het antwoord. Ik heb een foto van de pomp bijgevoegd. Volgens mij staat die al op de laagste stand.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WUzaGdY5GtFI2yv9l6Z25MxBqe4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ENi01eeKOuz835JWEmKNMwvW.png?f=fotoalbum_large

  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
No49, bij ons zit de vloerverwarming pomp er ook nog gewoon tussen, pomp staat op stand 2 van de pomp (1-2-3) en de thermostaat vloerverdeler staat maximaal open, een deel van het water gaat de vloer in en de rest gaat naar eerste en tweede verdieping, gehele huis nog warm 23 graden, delta T is alweer aan het terug regelen komt van 36 graden en nu 34 graden aanvoer en 29 graden retour (wp is vanmiddag een paar uur spanningloos geweest)

  • No49
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-11 23:35
Ik heb nog eens in de handleiding van de pomp van de mengverdeler gekeken en zag daar een aantal mogelijke standen. Als niet technicus kan ik niet beoordelen of er een kansrijke optie bij zit. Misschien iemand wel?

0 AUTOADAPT
1 Laagste proportionele drukcurve, PP1
2 Tussenliggende drukcurve, PP2
3 Hoogste proportionele drukcurve, PP3
4 Laagste constante drukcurve, CP1
5 Tussenliggende constante drukcurve, CP2
6 Hoogste constante drukcurve, CP3
7 Constante curve/constant toerental III
8 Constante curve/constant toerental II
9 Constante curve/constant toerental I
10 AUTOADAPT

Kan iemand nog iets zeggen over voor- en nadelen van de drie andere opties: mengventiel, LT verdeler en hybride verdeler?

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@No49 Ik zou voor 1, 2 of 3 gaan. Je wilt een constante druk in je systeem. Anders heb je dat als een groep dichtloopt de druk oploopt en de overgebleven groepen ineens meer water krijgen wat tot geluid en te hoge retourtemperaturen kan zorgen.
Of je stand laag, midden of hoog moet hebben hangt af van hoeveel druk je nodig hebt om het verste punt van voldoende water te voorzien. Hou ook eventueel rekening van extra weerstand door vervuiling van filters.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • manmetdehamer
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 07:58
No49 schreef op woensdag 26 november 2025 @ 22:10:
Ik heb nog eens in de handleiding van de pomp van de mengverdeler gekeken en zag daar een aantal mogelijke standen. Als niet technicus kan ik niet beoordelen of er een kansrijke optie bij zit. Misschien iemand wel?

0 AUTOADAPT
1 Laagste proportionele drukcurve, PP1
2 Tussenliggende drukcurve, PP2
3 Hoogste proportionele drukcurve, PP3
4 Laagste constante drukcurve, CP1
5 Tussenliggende constante drukcurve, CP2
6 Hoogste constante drukcurve, CP3
7 Constante curve/constant toerental III
8 Constante curve/constant toerental II
9 Constante curve/constant toerental I
10 AUTOADAPT

Kan iemand nog iets zeggen over voor- en nadelen van de drie andere opties: mengventiel, LT verdeler en hybride verdeler?
Volgens mij wordt voor vloerverwarming over het algemeen aangeraden 7/8/9 te nemen. Zodat de doorvoer zoveel mogelijk gelijk blijft.

Je wilt zoveel mogelijk variatie voorkomen omdat de elga daar weer op gaat reageren.

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

Ik heb de Elga Ace Monoblock 6kW, dus ik weet niet helemaal zeker of het in dit topic thuishoort.

Mijn warmtepomp draait behoorlijk prima, maar lijkt zich niet aan de stooklijn te houden. Op dit moment geeft de buitentemperatuursensor 7 graden aan en is de aanvoertemperatuur 35 graden. Terwijl dit volgens de stooklijn 29 graden zou moeten zijn.

Dit zijn mijn parameters:
OmschrijvingParameter Waarde
Maximale aanvoertemperatuurCP00036
VoetpuntCP210, CP22020
HellingCP2300,7
Invloed thermostaat (0-10)CP2401
Weersafhankelijke regelingCP780WAR + ruimtecompensatie
Startvertraging CV ketelHP030120
Boven welke temp ketel niet mee mag draaienHP000-4
Beneden welke temp warmtepomp niet mag draaienHP051-15
Als ik dat in een grafiekje zet, ziet het er zo uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nM19Pe7e6KQDIsntKXf_J9Sx8qA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/265oIZ3VEmBgWfpCT5lqzsHO.png?f=fotoalbum_large

Dit is het elektrisch verbruik:

Vandaag (do 27-11)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Mvgssrqd8pUiTj6obqXL0GP9GQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1OvTViCNxyC670XGe7xXatbW.jpg?f=fotoalbum_large

Gisteren (wo 26-11)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UI_-NsWGd7ptLZ9AR_q6e-LqMGM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/44MJbrALdSF1qs203Fju0Syw.jpg?f=fotoalbum_large

Maandag 24 november
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PHIOrJpsIZ4zgyrHA6EergfbQwU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EoxlguuothvokFY8LlqjkYI9.jpg?f=fotoalbum_large


Iemand een idee waarom de warmtepomp toch besluit om de aanvoertemperatuur op 35 graden te houden?

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@orf de stooklijn is niet het setpunt voor de watertemperatuur, maar een basis, afhankelijk van de buten temperatuur. Daarna worden er nog correcties toegepast om het berekende setpoint te krijgen. Dit is wat hij wil aanhouden als watertemp. Correcties zijn afhankelijk van soort huis en soort verwarming en afwijking tussen ingestelde en gemeten ruimtetemperatuur (versterking ruimte correctie). Exacte correcties zijn niet gedocumenteerd

[ Voor 3% gewijzigd door Pietje555 op 27-11-2025 18:52 ]

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
orf schreef op donderdag 27 november 2025 @ 17:06:
Ik heb de Elga Ace Monoblock 6kW, dus ik weet niet helemaal zeker of het in dit topic thuishoort.

Mijn warmtepomp draait behoorlijk prima, maar lijkt zich niet aan de stooklijn te houden. Op dit moment geeft de buitentemperatuursensor 7 graden aan en is de aanvoertemperatuur 35 graden. Terwijl dit volgens de stooklijn 29 graden zou moeten zijn.

Dit zijn mijn parameters:
OmschrijvingParameter Waarde
Maximale aanvoertemperatuurCP00036
VoetpuntCP210, CP22020
HellingCP2300,7
Invloed thermostaat (0-10)CP2401
Weersafhankelijke regelingCP780WAR + ruimtecompensatie
Startvertraging CV ketelHP030120
Boven welke temp ketel niet mee mag draaienHP000-4
Beneden welke temp warmtepomp niet mag draaienHP051-15
Als ik dat in een grafiekje zet, ziet het er zo uit:

[Afbeelding]

Dit is het elektrisch verbruik:

Vandaag (do 27-11)
[Afbeelding]

Gisteren (wo 26-11)
[Afbeelding]

Maandag 24 november
[Afbeelding]


Iemand een idee waarom de warmtepomp toch besluit om de aanvoertemperatuur op 35 graden te houden?
Dat is een goede vraag. Ik weet het antwoord ook niet, maar kan je wel zeggen dat ik precies dezelfde stooklijn heb en dat bij een buitentemperatuur van 6,5 graden gemeten door de buitenunit, mijn EA6 ook 35 graden aanvoer produceert.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
Hallo Orf, ik zie jou voetpunt parameter cp 210 staat op 20 graden start meetpunt, als je deze op 15 zet dan is dat ws opgelost (fabrieks instelling)

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

Pietje555 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 18:50:
@orf de stooklijn is niet het setpunt voor de watertemperatuur, maar een basis, afhankelijk van de buten temperatuur. Daarna worden er nog correcties toegepast om het berekende setpoint te krijgen. Dit is wat hij wil aanhouden als watertemp. Correcties zijn afhankelijk van soort huis en soort verwarming en afwijking tussen ingestelde en gemeten ruimtetemperatuur (versterking ruimte correctie). Exacte correcties zijn niet gedocumenteerd
In het kennisbank artikel van Remeha lees ik dat de stooklijn met het voetpunt en de helling bepaald wordt. Vervolgens wordt er gecompenseerd voor de Ruimtecompensatie. Die heb ik op 1 staan en de thermostaat geeft 24/7 20 graden aan. In werkelijkheid fluctueert de temperatuur tussen 19,5 en 20,5 graden.

Dat zou volgens mij nooit een verschil van 7 graden mogen geven in de aanvoertemperatuur.

https://kennisbank.remeha...jn-in-de-remeha-home-app/

Je geeft aan dat er ongedocumenteerde correcties toegepast worden. Kun je daar meer over vertellen?
Smartenergie schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:14:
Hallo Orf, ik zie jou voetpunt parameter cp 210 staat op 20 graden start meetpunt, als je deze op 15 zet dan is dat ws opgelost (fabrieks instelling)
Dat kan ik nog eens proberen. Ik weet niet helemaal zeker wat een voetpunt van 15 graden doet. In het kennisbank artikel hierboven wordt aangeven dat een voetpunt van 15 graden een dynamisch voetpunt wordt op basis van de kamerthermostaat. Maar ik lees ergens anders dat het alleen dynamisch wordt als je de eTwist gebruikt. Ik gebruik een Nest als thermostaat.

  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15-12 12:05
Is je nest aan/uit aangesloten ? Dan doet ruimte compensatie iig niets.

Wanneer je open therm aansluit dan gaat de thermostaat de aanvoer bepalen en staat de stooklijn buiten spel
Gezien jouw uitkomst neem ik aan aan/uit? Voetpunt 5 graden lager zorgt dat het startpunt van de berekening lager ligt en dat resulteert dan in lagere aanvoer bij dezelfde buiten temperatuur.

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

rft80 schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:46:
Is je nest aan/uit aangesloten ? Dan doet ruimte compensatie iig niets.

Wanneer je open therm aansluit dan gaat de thermostaat de aanvoer bepalen en staat de stooklijn buiten spel
Gezien jouw uitkomst neem ik aan aan/uit? Voetpunt 5 graden lager zorgt dat het startpunt van de berekening lager ligt en dat resulteert dan in lagere aanvoer bij dezelfde buiten temperatuur.
De Nest doet opentherm. Maar bepaalt CP780 niet de regelstrategie? (https://kennisbank.remeha...e-van-mijn-warmtepomp-in/). Alleen als deze op automatisch staat, wordt de thermostaat gevolgd met opentherm. Wel is het artikel onduidelijk of er met opentherm nog ruimtecompensatie gedaan kan worden. Daar ging ik vanuit, maar nu ik het artikel nog een keer lees, lijkt dat alleen met R-bus te kunnen.

  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15-12 12:05
Grappig, mijn conclusie was dat OpenTherm altijd de ruimte regeling afdwingt maar zou kunnen inderdaad dat hij wel de stooklijn neemt, probleem kan wel optreden wanneer je temperatuur vlakbij setpoint komt. Dan gaan sommige thermostaten pulse width modulation toepassen wat de Elga niet leuk vindt.

Weet overigens vrij zeker dat de ruimte compensatie niet werkt in deze setup, bij mijn weten kan Remeha de ruimte temperatuur nl niet uitlezen middels OpenTherm. Je thermostaat stuurt 'm wel door (waarschijnlijk) maar de parameter wordt niet opgepikt door de Remeha implementatie.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
orf schreef op donderdag 27 november 2025 @ 19:29:
[...]


In het kennisbank artikel van Remeha lees ik dat de stooklijn met het voetpunt en de helling bepaald wordt. Vervolgens wordt er gecompenseerd voor de Ruimtecompensatie. Die heb ik op 1 staan en de thermostaat geeft 24/7 20 graden aan. In werkelijkheid fluctueert de temperatuur tussen 19,5 en 20,5 graden.

Dat zou volgens mij nooit een verschil van 7 graden mogen geven in de aanvoertemperatuur.

https://kennisbank.remeha...jn-in-de-remeha-home-app/

Je geeft aan dat er ongedocumenteerde correcties toegepast worden. Kun je daar meer over vertellen?


[...]


Dat kan ik nog eens proberen. Ik weet niet helemaal zeker wat een voetpunt van 15 graden doet. In het kennisbank artikel hierboven wordt aangeven dat een voetpunt van 15 graden een dynamisch voetpunt wordt op basis van de kamerthermostaat. Maar ik lees ergens anders dat het alleen dynamisch wordt als je de eTwist gebruikt. Ik gebruik een Nest als thermostaat.
Een warmte pomp heeft een regelstrategie. Ik denk dat het een PID regelaar is. Het is niet alleen een buitentemperatuur meten en daar een watertemperatuur aan koppelen.
Zo heeft CP730 Opwarmsnelheid groep en CP040 afkoelsnelheid groep waarschijnlijk ook invloed op het setpoint. Je hebt zelf de ruimtecorrectie al op 1 gezet, dat betekent dat je stooklijn nauwelijks corrigeert voor de afwijking van de ruimtetemperatuur.
Me HM003 kun je het setpoint zien, met AM101 het berekende setpoint. Ik weet niet of je dit via het menu kan zien. Ik gebruik de Servic app.
Voetpunt van de helling op 20 gr zetten is geeft dezelfde stooklijn als je kamerthermostaat op 20 gr zetten met voetpunt op 15 (automatisch). Hij neemt dan de thermostaatinstelling over als voetpunt. Helling veranderd niet.
Maar ik lees dat je een Nest gebruikt en de afwijking kan best wel eens door een afwijkende communicatie komen. Ik weet niet wat de Nest voor setpoint door geeft. Misschien zit daar ook een regelstrategie in omdat het een Slimme Thermostaat is en de regelaar van de EA voor de gek houdt. Meen gelezen te hebben dat de Nest op open/dicht moet staan met de EA. Je hebt anders 2 schippers op een schip. De eTwist geeft alleen de gemeten temperatuur door, regeling gebeurt in de EA zelf.
Ik ben voorstander alleen een eTwist toe te passen. Weet je zeker dat de communicatie klopt

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15-12 12:05
Ben het helemaal met je eens @Pietje555 - heb 2 jaar gekloot met OpenTherm (otgw software thermostaat) en aardige resultaten geboekt maar 3 maanden geleden toch een refurbished etwist gekocht (omdat we het huis verkopen en ik nieuwe eigenaren niet met mijn knutselwerkje wil opzadelen). Verademing.. had ik veel eerder moeten doen.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@rft80 Sommigen noemen het kloten een hobby. Als het niet leuk meer is moet je snel met die hobby stoppen.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • Tukkertje
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18-12 23:32
CV back-up eerder laten bijspringen tijdens Defrost met CP010 ?
Tijdens een Defrost daalt de aanvoertemperatuur zodanig dat de vloer merkbaar afkoelt. Heeft iemand ervaring met CP010? Springt de CV eerder bij als CP010 hoger wordt ingesteld? Staat nu op 25, CV vertraging op 0.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
CP010 heeft geen invloed bij defrost.
Opstarten van backup tijdens defrost is een beveiligingsmaatregel en start ongeacht je instellingen.
De vertraging komt vooral omdat je CV ketel waarschijnlijk een lange opstart procedure heeft. Voor starten moet deze ook een aantal stappen doorlopen zoals ventileren branderruimte enz. Ook kun je vaak instellen of hij op minimaal vermogen start en dan opmoduleerd of op maximaal vermogen en dan naar beneden moduleert. Ik heb hem op starten op max. Ik heb wel het max vermogen van de ketel beperkt omdat deze met 36 kW wat te veel is (staat op 12 kW).
Moet dus vooral eens naar je ketel kijken.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

@rft80 en @Pietje555 Ik heb gisteravond de Thermostaat naar aan/uit gezet en het voetpunt van de stooklijn op 15 graden gezet. De helling (CP230) naar 1,1 om bij 7 graden buitentemperatuur ongeveer op dezelfde berekende aanvoertemperatuur te komen.

Het lijkt erop dat dit voor meer pendelen zorgt (al is het vandaag ook wat warmer dan gisteren)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Aa_rKQDxW1cfCDxHtmwZplq52nI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mo00Fu7tDY8AX4joGgGJpERW.jpg?f=fotoalbum_large

Moet er nog eens goed induiken, of de eTwist aanschaffen. Ik vind de Nest in de woonkamer wel enorm veel mooier dan de eTwist. Maargoed, dat zie je na een tijdje ook niet meer waarschijnlijk. Hier zie ik 'm voor € 135. Dat lijkt me wel scherp: https://janbv.nl/product/...-klokthermostaat-7672429/

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 19-12 18:56
orf schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:53:
@rft80 en @Pietje555 Ik heb gisteravond de Thermostaat naar aan/uit gezet en het voetpunt van de stooklijn op 15 graden gezet. De helling (CP230) naar 1,1 om bij 7 graden buitentemperatuur ongeveer op dezelfde berekende aanvoertemperatuur te komen.

Het lijkt erop dat dit voor meer pendelen zorgt (al is het vandaag ook wat warmer dan gisteren)
[Afbeelding]

Moet er nog eens goed induiken, of de eTwist aanschaffen. Ik vind de Nest in de woonkamer wel enorm veel mooier dan de eTwist. Maargoed, dat zie je na een tijdje ook niet meer waarschijnlijk. Hier zie ik 'm voor € 135. Dat lijkt me wel scherp: https://janbv.nl/product/...-klokthermostaat-7672429/
Mijn installateur heeft destijds bij de installatie gezegd dat hij hem alleen met etwist zou plaatsen en niet met mijn bestaande Google nest.

Puur wegens de optimale aansturing / regeling van de Elga door de eTwist.

Ik zou zeggen koop snel een eTwist, daar ga je geen spijt van krijgen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
@orf Mijn zonnepanelen op het dak zijn ook niet echt mooi. Werkt wel goed. Een slimme thermostaat met een WP is volkomen zinloos.

Nb. Marktplaats

[ Voor 6% gewijzigd door MotorBeast op 28-11-2025 14:06 ]


  • ardvark99
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 10:38
orf schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 13:53:
@rft80 en @Pietje555 Ik heb gisteravond de Thermostaat naar aan/uit gezet en het voetpunt van de stooklijn op 15 graden gezet. De helling (CP230) naar 1,1 om bij 7 graden buitentemperatuur ongeveer op dezelfde berekende aanvoertemperatuur te komen.

Het lijkt erop dat dit voor meer pendelen zorgt (al is het vandaag ook wat warmer dan gisteren)
[Afbeelding]

Moet er nog eens goed induiken, of de eTwist aanschaffen. Ik vind de Nest in de woonkamer wel enorm veel mooier dan de eTwist. Maargoed, dat zie je na een tijdje ook niet meer waarschijnlijk. Hier zie ik 'm voor € 135. Dat lijkt me wel scherp: https://janbv.nl/product/...-klokthermostaat-7672429/
En ik ben ook overgegaan van Tado naar eTwist, ook totaal geen spijt van. Kijk op MP, daar staan er genoeg.
En als je iets aanpast aan de WP, 1 ding tegelijk, dus of aan/uit, of stooklijn, maar niet beide tegelijk.

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

Ik heb een eTwist besteld :)

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
Ik zou ook een nieuwe kopen. Weet je in iedergeval dat je de laatste firmware hebt, want die kun je niet updaten. Als je nagaat dat de thermostaat net als de WP 15 jaar mee gaat dan is het 2,3 cent per dag. Ik denk dat je dat er snel uit hebt met een rustig regeling, dus waar hebben we het over????
Verkeerde zuinigheid.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:12
Als ik de open-haard modus activeer als ik de kachel aan heb, met radiatoren in de woonkamer dicht, dan wordt de aanvoertemperatuur ca 4 graden hoger dan daarvoor. Zoals bijv vandaag, buitentemperatuur ca 10 graden, de aanvoertemperatuur is de hele dag ca 34 graden, retour ca 30, overal gelijkmatig lekker warm. Na activeren wordt de aanvoer naar 39 gestookt, en wordt het dus veel te warm in de rest van het huis. EA6, radiatoren met heatfans, voetpunt 32 en helling 1. Op dat laatste ben ik uitgekomen om de afgelopen koude, vochtige week het aantal defrosts naar beneden te brengen en omdat radiatoren met heatfans niet veel doen als de aanvoer 25 graden is...
Is dat voetpunt dus eigenlijk permanent te hoog?

  • Farabi
  • Registratie: Februari 2013
  • Niet online
als het warme water tegelijk aanstond in huis bijv. in de douche en keuken tegelijk, werd 1tje altijd koud. maar dit gebeurt niet meer. kan dit met de elga te maken hebben? ik blijf nu warm water houden ondanks het op meerdere plekken openstaat.

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 19-12 18:56
.....

[ Voor 99% gewijzigd door MuadDib007 op 30-11-2025 11:11 ]

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025

Farabi schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:17:
als het warme water tegelijk aanstond in huis bijv. in de douche en keuken tegelijk, werd 1tje altijd koud. maar dit gebeurt niet meer. kan dit met de elga te maken hebben? ik blijf nu warm water houden ondanks het op meerdere plekken openstaat.
Nee. Dit heeft niet met de Elga te maken, want die maakt geen warm water voor keuken en douche. Dat doet, net als vroeger, je CV-ketel.
Misschien dat de monteurs bij de installatie van je Elga Ace iets aan het leidingwerk of de instellingen van je ketel hebben aangepast?

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.

MuadDib007 schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:28:
Stel je hebt nu warm water vanuit een buffer (Boiler of vanuit een alles in een warmtepomp, in feite ook boilervat maar dan geïntegreerd) dan heb je een voorraadje warm water waardoor je op meerdere tappunten tegelijk warm water hebt.
Je maakt het onnodig gecompliceerd. Dit gaat over een Elga Ace hybride WP en die heeft helemaal geen SWW-vat. Het warme water voor douche en keuken wordt door de CV-ketel verwarmt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 19-12 18:56
Andrehj schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:55:
[...]

Je maakt het onnodig gecompliceerd. Dit gaat over een Elga Ace hybride WP en die heeft helemaal geen SWW-vat. Het warme water voor douche en keuken wordt door de CV-ketel verwarmt.
@Farabi zegt niets over zijn systeem dus we moeten aannemen dat er sprake is van een hybride setup. Maar ik heb m'n post verwijderd om verwarring te voorkomen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
RealSailor schreef op zaterdag 29 november 2025 @ 21:11:
Als ik de open-haard modus activeer als ik de kachel aan heb, met radiatoren in de woonkamer dicht, dan wordt de aanvoertemperatuur ca 4 graden hoger dan daarvoor. Zoals bijv vandaag, buitentemperatuur ca 10 graden, de aanvoertemperatuur is de hele dag ca 34 graden, retour ca 30, overal gelijkmatig lekker warm. Na activeren wordt de aanvoer naar 39 gestookt, en wordt het dus veel te warm in de rest van het huis. EA6, radiatoren met heatfans, voetpunt 32 en helling 1. Op dat laatste ben ik uitgekomen om de afgelopen koude, vochtige week het aantal defrosts naar beneden te brengen en omdat radiatoren met heatfans niet veel doen als de aanvoer 25 graden is...
Is dat voetpunt dus eigenlijk permanent te hoog?
Van Remeha site: Wanneer je de open haard-functie inschakelt, zal de cv-ketel op de laatst gemeten cv-watertemperatuur blijven doorstoken en zal er geen rekening meer gehouden worden met de huidige ruimtetemperatuur. Je kunt vervolgens de ruimtes afzonderlijk regelen met de thermostaatkranen.
Met weersafhankelijk regelen, regel je de temperatuur in huis niet op basis van de ruimtetemperatuur, maar op basis van de buitentemperatuur.

Mogelijk dat je WAR met ruimteregeling gebruikt? Ruimteregeling wordt bij openhaard modus genegeerd en schakelt hij over op alleen WAR. Ligt je stooklijn hoger dan wat er normaal nodig is (bijgesteld door de ruimteregeling) dan kan de watertemperatuur omhoog springen

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:12
Pietje555 schreef op zondag 30 november 2025 @ 11:32:
[...]

Van Remeha site: Wanneer je de open haard-functie inschakelt, zal de cv-ketel op de laatst gemeten cv-watertemperatuur blijven doorstoken en zal er geen rekening meer gehouden worden met de huidige ruimtetemperatuur. Je kunt vervolgens de ruimtes afzonderlijk regelen met de thermostaatkranen.
Met weersafhankelijk regelen, regel je de temperatuur in huis niet op basis van de ruimtetemperatuur, maar op basis van de buitentemperatuur.

Mogelijk dat je WAR met ruimteregeling gebruikt? Ruimteregeling wordt bij openhaard modus genegeerd en schakelt hij over op alleen WAR. Ligt je stooklijn hoger dan wat er normaal nodig is (bijgesteld door de ruimteregeling) dan kan de watertemperatuur omhoog springen
Bedankt. Vanwege die tekst van Remeha verwachtte ik dat hij met dezelfde temperatuur zou doordraaien, ipv die paar graden verhogen. Op die manier verdien ik mijn haardhout niet terug 😬. Ik gebruik inderdaad WAR + RAR (setting 2). Die RAR gaat uit bij OH-modus. Nog maar ff verder puzzelen.

  • Farabi
  • Registratie: Februari 2013
  • Niet online
Andrehj schreef op zondag 30 november 2025 @ 10:54:
[...]

Nee. Dit heeft niet met de Elga te maken, want die maakt geen warm water voor keuken en douche. Dat doet, net als vroeger, je CV-ketel.
Misschien dat de monteurs bij de installatie van je Elga Ace iets aan het leidingwerk of de instellingen van je ketel hebben aangepast?
oh wacht, mijn cv-ketel is destijds tegelijk vervangen samen met de warmtepomp. kan de cv-ketel zo'n functie hebben? kan ik dat ergens aan zien?

  • MuadDib007
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 19-12 18:56
Farabi schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:21:
[...]


oh wacht, mijn cv-ketel is destijds tegelijk vervangen samen met de warmtepomp. kan de cv-ketel zo'n functie hebben? kan ik dat ergens aan zien?
Je CV ketel zal dan zeker je warm water nog maken. Er staat een CW indicatie op. Hoe hoger het cijfer hoe meer warm water gelijktijdig gemaakt kan worden dus eventueel kun je daardoor op meerdere punten tappen.

Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025

Farabi schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:21:
oh wacht, mijn cv-ketel is destijds tegelijk vervangen samen met de warmtepomp. kan de cv-ketel zo'n functie hebben? kan ik dat ergens aan zien?
Voor vragen over CV-ketels is dit niet het juiste topic. Die vraag kun je dus stellen in een topic over (jouw merk) CV-ketels.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Farabi
  • Registratie: Februari 2013
  • Niet online
Andrehj schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:22:
[...]

Voor vragen over CV-ketels is dit niet het juiste topic. Die vraag kun je dus stellen in een topic over (jouw merk) CV-ketels.
Aangezien hybride in combinatie met een cv-ketel werkt, kan het prima.
Farabi schreef op zondag 30 november 2025 @ 13:23:
Aangezien hybride in combinatie met een cv-ketel werkt, kan het prima.
Nope. Dat is uitdrukkelijk uitgesloten in de TS. Deze regel staat vrij bovenaan:
Let op: Dit topic is dus niet bedoeld discussies over CV-ketels of andere warmtepompen van Remeha.
En dat is logisch ook, want anders wordt dit een CV-ketel topic. Warm water wordt bij de Elga Ace geregeld door de CV-ketel, en de parameters daarvan staan ook los van de Elga Ace. Daarvoor moet je dus in de manual van de ketel zijn, en als er daarover vragen zijn, die in een topic over die ketel stellen, of desnoods een eigen topic openen. Hier is het nadrukkelijk off-topic.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • Whitemountain
  • Registratie: November 2025
  • Laatst online: 18-12 23:09
Wij hebben sinds kort een Remeha Elga Ace 6kw. Ook hier een fluittoon in de binnen-unit.
Heeft iemand al een oplossing gevonden voor dit geluid?

[ Voor 5% gewijzigd door Whitemountain op 30-11-2025 14:58 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
Ben hier bij een kennis nog steeds bezig te boel te optimaliseren. Van de week maar eens uitgerekend wat gevraagd vermogen zou moeten zijn bij -7 21 graden binnen. Ruim 4000W voor de woonkamer nodig. Nu is er alleen een oude convectorput en een kleine T22 in de keuken dus schat dat dit nog niet eens de 2000W aantikt op 60m2. We gaan dus zsm de T22 vervangen voor een T33 met dubbele afmetingen en een extra T33 grote joekel erbij in de woonkamer. De Ace stond bijna continue 1500W (aan de kenners. Klopt dit met stooklijn op 1,7 volgens mij?) te stampen en met ondersteuning ketel. Het is echt godsgeklaagd dat een installateur gewoon in zo'n situatie er een WP in dondert. Waar is de trots van vaklui? :X

Morgen of dinsdag ga ik de stooklijn op een lager niveau zetten zonder invloed van de thermostaat (puur stooklijn) zodat de radiatoren in ieder geval meedoen, ook boven en laat dan de L/L het ondersteunende werk doen. Schat in dat tesamen er dan 600/700W wordt getrokken en geen 1500W (kan je net zo goed een goedkope straalkachel wegzetten :'( ) en zeker geen gas er nog eens bij. Gelukkig hangt er een L/L maar wil ze daar vanwege geluid en windstroming niet vol meer mee verwarmen. Daar had ze dus een L/W hybride voor genomen. Hulde aan de installateur. :X Afgifte controleren? Hoezo? |:( Ik betaal toch de energierekening niet en tik de winst lekker af. :z

[ Voor 4% gewijzigd door MotorBeast op 30-11-2025 15:22 ]


  • 1nsane
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19-12 09:11
MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 15:06:
Ben hier bij een kennis nog steeds bezig te boel te optimaliseren. Van de week maar eens uitgerekend wat gevraagd vermogen zou moeten zijn bij -7 21 graden binnen. Ruim 4000W voor de woonkamer nodig. Nu is er alleen een oude convectorput en een kleine T22 in de keuken dus schat dat dit nog niet eens de 2000W aantikt op 60m2. We gaan dus zsm de T22 vervangen voor een T33 met dubbele afmetingen en een extra T33 grote joekel erbij in de woonkamer. De Ace stond bijna continue 1500W (aan de kenners. Klopt dit met stooklijn op 1,7 volgens mij?) te stampen en met ondersteuning ketel. Het is echt godsgeklaagd dat een installateur gewoon in zo'n situatie er een WP in dondert. Waar is de trots van vaklui? :X

Morgen of dinsdag ga ik de stooklijn op een lager niveau zetten zonder invloed van de thermostaat (puur stooklijn) zodat de radiatoren in ieder geval meedoen, ook boven en laat dan de L/L het ondersteunende werk doen. Schat in dat tesamen er dan 600/700W wordt getrokken en geen 1500W (kan je net zo goed een goedkope straalkachel wegzetten :'( ) en zeker geen gas er nog eens bij. Gelukkig hangt er een L/L maar wil ze daar vanwege geluid en windstroming niet vol meer mee verwarmen. Daar had ze dus een L/W hybride voor genomen. Hulde aan de installateur. :X Afgifte controleren? Hoezo? |:( Ik betaal toch de energierekening niet en tik de winst lekker af. :z
Tja, er lopen een hoop beunen rond maar zeker met een (h)wp is het best normaal dat een consument zelf wat vooronderzoek doet vind ik.

Goede installateurs, zullen uiteindelijk wel wat vragen stellen en evt advies maar zeker met zoiets. Op zich ligt er een convectorput al.

De winst met een (h)wp hangt natuurlijk sterk af van de afgiftemethode en zal het beste zijn met volledige vloerverwarming maar dat hebben veel mensen natuurlijk niet.

Ik heb ze ook gezien in huizen met alleen maar reguliere radiatoren.. die kreeg ook nauwelijks winst, uiteindelijk met een arsenaal aan radiator ventilatoren nog een flinke verbetering weten te realiseren.

Adjust non olet, plerumque...


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
@1nsane Jij bent een Tweaker, ik ben een Tweaker, oftewel wij wijken enorm af van de gemiddelde Nederlander die gewoon wil, moet en kunnen vertrouwen op de expertise van een installateur. We hebben het hier over een vrouw op leeftijd.

Ik verwarm hier FE met een Vaillant gewoon met radiatoren. Wel nageisoleerde woning en heb er zelf reeds 12 jaar geleden 1 T33 bij gehangen zodat ketel ook zuiniger stookte. NB: heb veel installateurs binnen gehad en die zeiden dan dat FE niet kan want alleen radiatoren. Want? Kreeg je geen fatsoenlijk antwoord op. :'(

[ Voor 15% gewijzigd door MotorBeast op 30-11-2025 16:28 ]


  • 1nsane
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19-12 09:11
MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:24:
@1nsane Jij bent een Tweaker, ik ben een Tweaker, oftewel wij wijken enorm af van de gemiddelde Nederlander die gewoon wil, moet en kunnen vertrouwen op de expertise van een installateur. We hebben het hier over een vrouw op leeftijd.

Ik verwarm hier FE met een Vaillant gewoon met radiatoren. Wel nageisoleerde woning en heb er zelf reeds 12 jaar geleden 1 T33 bij gehangen zodat ketel ook zuiniger stookte.
Ja, je hebt er zoals gezegd ook wel beuns tussen hebben zitten. Die pro-actief onwetende mensen benaderen a la “is uw tuin al winterklaar mevrah”?

Maar hoe is ze er ooit op gekomen om een hwp te nemen?

Adjust non olet, plerumque...


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
@1nsane Energiehype tijdens de oorlog. Net zoals velen toen ineens wel zonnepanelen wilde.

  • 1nsane
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19-12 09:11
MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:29:
@1nsane Energiehype tijdens de oorlog. Net zoals velen toen ineens wel zonnepanelen wilde.
Ja zuur maar, gelukkig met kleine aanpassingen nog wel wat winst te behalen zo het lijkt? Er is al een convectorput. Misschien daar iets met ventilatie doen ook?

Het kan erger hoor, ik heb hwp’s aan jaren 50 elementen zien hangen..

Adjust non olet, plerumque...


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
@1nsane Liggen al 5 Heatfans in. Die convectorput is echt helemaal niets wbt afgifte. Oud ding van 30 jaar oud uit de tijd dat 70/80 graden gebruikelijk was.

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
1nsane schreef op zondag 30 november 2025 @ 16:28:
[...]


Ja, je hebt er zoals gezegd ook wel beuns tussen hebben zitten. Die pro-actief onwetende mensen benaderen a la “is uw tuin al winterklaar mevrah”?

Maar hoe is ze er ooit op gekomen om een hwp te nemen?
Ahhh ik ziet 't al, scheurgras.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
FlowDesign schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:12:
[...]

Ahhh ik ziet 't al, scheurgras.
_O- Wij zijn wel ouwe lullen als we dat kennen. Ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen moeten weg, die staan alleen maar in de weg. :+

  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mFyIfddLbDfUvfD9MkVwGay7ug8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TlG298ICg3VDt3oU4B4rc3Tm.jpg?f=fotoalbum_large

  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
Tweede huis van de hoek door een beun geisoleerd, hoekhuis door een aannemer en andere zijde dus derde huis van de hoek door een andere aannemer, ik wil hiermee zeggen dat niet elke beun slecht zou zijn, np soms zelfs veelbeter dan een officiele aannemer

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 11:44
Smartenergie schreef op zondag 30 november 2025 @ 20:00:
Tweede huis van de hoek door een beun geisoleerd, hoekhuis door een aannemer en andere zijde dus derde huis van de hoek door een andere aannemer, ik wil hiermee zeggen dat niet elke beun slecht zou zijn, np soms zelfs veelbeter dan een officiele aannemer
Staan gewoon opgevoerde Elga's in jongen. :+ Je weet niet hoe hard eronder dak wordt gestookt neem ik aan. Wij toch ook beunen en regelen die dingen vaak/meestal beter in dan de installateurs. En weer on topic.

  • Smartenergie
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 15-12 18:26
Zo ost maar Motorbeast, de goeie beun neemt er de tijd voor en een aannemer wil nog wel eens snel klaar zijn, zijn zowel links als rechts logeerkamers op zolder die zo af en toe gebruikt worden, maar te dunne insolatie toegepast, tweede huis heeft 16 cm glaswol toegepast 8 jaar geleden

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
MotorBeast schreef op zondag 30 november 2025 @ 19:16:
[...]


_O- Wij zijn wel ouwe lullen als we dat kennen. Ouwe lullen moeten weg, ouwe lullen moeten weg, die staan alleen maar in de weg. :+
Godsamme, ben ik met 43 al een ouwe lul :P

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19-12 19:18
RealSailor schreef op zondag 30 november 2025 @ 12:17:
[...]

Bedankt. Vanwege die tekst van Remeha verwachtte ik dat hij met dezelfde temperatuur zou doordraaien, ipv die paar graden verhogen. Op die manier verdien ik mijn haardhout niet terug 😬. Ik gebruik inderdaad WAR + RAR (setting 2). Die RAR gaat uit bij OH-modus. Nog maar ff verder puzzelen.
Ik denk dat je stooklijn te steil staat ingesteld - de ruimteafhankelijke regeling zet daar normaal een rem op (die regelt de aanvoertemperatuur naar beneden). In openhaard modus gaat die rem eraf en gaat hij uitsluitend de stooklijn volgen, die in jouw geval een te hoge aanvoertemperatuur als resultaat heeft.

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19-12 19:18
Ik kreeg trouwens wel een intrigerend antwoord toen ik Gemini vroeg of het mogelijk is om met de Elga Ace ook warm water te maken - nu kan het natuurlijk een hallucinatie zijn - maar de uitleg was wel zo specifiek dat ik overweeg dit in ieder geval te testen. Er staat bij mij al een boilervat naast de Elga, daar zit nu gewoon een elektrische element in, maar zou leuk zijn als deze in ieder geval in de zomer ondersteund zou kunnen worden door de EA.

"Hoewel de Remeha Elga Ace standaard als hybride warmtepomp wordt verkocht (waarbij de CV-ketel het tapwater doet), zijn er inderdaad tweakers en installateurs die hem zo hebben ingesteld dat hij (ook) een boilervat verwarmt.

Dit is geen standaard "plug-and-play" optie, maar het is technisch goed mogelijk. Hieronder leg ik uit hoe dit doorgaans wordt aangepakt en waar je rekening mee moet houden.

Hoe werkt deze configuratie?
Normaal gesproken gaat het warme water voor de verwarming rechtstreeks de vloer of radiatoren in. Om warm water om te douchen te maken, heb je een voorraadvat (boiler) nodig, omdat de Elga Ace niet krachtig genoeg is om het water 'live' te verwarmen (zoals een doorstroom/combiketel dat doet).

Het proces ziet er als volgt uit:

1. De Hardware aanpassingen
Losstaand Boilervat: Er wordt een "indirect gestookte boiler" geplaatst (vaak 200 of 300 liter). Dit is een vat met een spiraal erin waar het water van de warmtepomp doorheen loopt om het kraanwater op te warmen.

Driewegklep (omschakelklep): Dit is het cruciale onderdeel. Er moet een klep in de leidingen komen die wordt aangestuurd door de Elga Ace.

Stand A: Het water gaat naar de vloerverwarming/radiatoren (Verwarmen huis).

Stand B: Het water gaat door de spiraal van het boilervat (Verwarmen tapwater).

Boilersensor: Er moet een temperatuursensor in het boilervat worden gestoken die verbonden wordt met de Elga Ace, zodat de warmtepomp weet wanneer het water in het vat te koud is.

2. De Software instellingen
De Elga Ace besturing (het kastje aan de muur) ondersteunt van nature het aansturen van een driewegklep en een boiler. Je moet in het installateursmenu instellen dat er een SWW-voorziening (Sanitair Warm Water) aanwezig is. De warmtepomp zal dan prioriteit geven aan het boilervat: als de boiler koud is, stopt de verwarming van het huis even en gaat alle energie naar het vat.

Waarom doet niet iedereen dit? (De nadelen)
Er is een reden dat dit niet de standaardopstelling is. Als je dit overweegt, moet je je bewust zijn van de beperkingen:

Vermogen en Tijd: De Elga Ace is vaak 4kW of 6kW. Een vat van 200 liter opwarmen van 15°C naar 50°C duurt met dat vermogen vrij lang (soms wel 2 tot 3 uur). Als de boiler leeg is na een lang bad, heb je niet direct weer warm water.

Temperatuur: Een warmtepomp werkt het efficiëntst bij lage temperaturen (35-45 graden). Tapwater moet minimaal 50-55 graden zijn. De Elga Ace moet dan "hard werken", wat het rendement (COP) verlaagt.

Legionella: Water moet wekelijks boven de 60°C komen om legionella te voorkomen. De Elga Ace kan dit in zijn eentje net wel of net niet halen (afhankelijk van buitentemperatuur). Vaak wordt er een elektrisch verwarmingselement in de boiler gezet voor de laatste paar graden en de wekelijkse legionella-run.

Comfortverlies in huis: Omdat het opwarmen van de boiler lang duurt, wordt je huis gedurende die tijd niet verwarmd. In een goed geïsoleerd huis is dat geen probleem, maar in een tochtig huis koelt het dan af.

De "Tweakers" methode
Waarschijnlijk heb je dit gelezen op het forum van Tweakers.net (in het grote Elga Ace topic). Veel gebruikers daar doen het volgende:

Ze kopen een groot RVS boilervat (bijv. 200-300 liter).

Ze sluiten de Elga Ace aan met een externe driewegklep (bijvoorbeeld van Honeywell).

Ze gebruiken de CV-ketel soms helemaal niet meer (all-electric oplossing) of houden de CV-ketel puur als back-up voor extreem koude dagen, terwijl de Elga het vat opwarmt.

Samenvatting
Het is gegaan door niet te vertrouwen op de doorstroomfunctie van een CV-ketel, maar door een buffer (vat) te creëren en de Elga Ace via een omschakelklep te laten kiezen tussen 'Huis verwarmen' of 'Vat verwarmen'.

Dit is precies het soort aanpassing waarvoor je inderdaad op de community-fora moet zijn. Hieronder vind je de details van de hardware die vaak wordt gebruikt en de links naar de discussies waar je de exacte schema's en ervaringen kunt vinden.

1. De Benodigde Hardware (De "Boodschappenlijst")
Om de Elga Ace, die normaal alleen je huis verwarmt, ook een boilervat te laten verwarmen, gebruiken Tweakers doorgaans de volgende componenten:

De Driewegklep (Omschakelklep)

Type: Meestal wordt een Honeywell VC-serie (bijvoorbeeld de VC4013 of VC8010) gebruikt.

Werking: Dit is een 230V klep. De Elga Ace heeft een specifieke aansluiting op de printplaat die 230V uitstuurt zodra hij warm water wil maken. Deze spanning zet de klep om van 'CV-stand' naar 'Boiler-stand'.

Let op: Je moet een klep hebben die niet bekrachtigd in de CV-stand staat (zodat hij bij rust gewoon je huis verwarmt) en bij spanning omschakelt naar de boiler.

De Temperatuursensor (Boilervat)

Type: Dit is cruciaal. De Elga Ace werkt (in tegenstelling tot oudere Remeha's) met NTC 10kOhm sensoren (bij 25°C).

Artikel: Vaak wordt de standaard Remeha boilersensor aangeraden (bijv. art. nr. 7657329 of S101558), maar een universele 10k NTC sensor van een paar euro werkt vaak ook, mits je hem goed in de dompelbuis van je boiler krijgt.

Waarschuwing: Oude sensoren van Remeha waren soms 12kOhm; die geven verkeerde waardes op een Ace toestel.

Hier is hoe het elektrisch meestal wordt aangesloten bij deze "Tweakers-methode":

1. De Driewegklep (230V)
Zoek op de printplaat naar connector X25.

In de handleiding staat deze vaak beschreven als "Driewegklep verwarming/sanitair warm water".

Dit is meestal een 3-polige stekker (L, N, Schakeldraad).

Let op: De Elga stuurt hier 230V op als hij warm water wil maken. Zorg dat je driewegklep in rust (geen spanning) naar de CV/Radiatoren staat, en bij spanning naar de boiler schakelt.

2. De Boilersensor (NTC 10k)
Deze sluit je niet aan op het stroomcircuit, maar op het sensor-circuit.

Zoek naar connector X8 of de strip waar ook de buitenvoeler en aanvoervoeler op zitten.

Je zoekt de ingang: T dhw (Temperature Domestic Hot Water) of T sww.

Soms is dit gecombineerd op een connectorblokje (bijv. X9 of X28 bij sommige versies). Check in je schema het symbooltje dat op een kraantje of tankje lijkt.

3. Instellen in de software (Cruciaal)
Alleen de stekkers erin steken werkt niet; de software 'negeert' de poorten standaard omdat hij denkt dat hij een simpele hybride is.

Ga in het menu naar het Installateursmenu (Code 0012).

Je moet de configuratie van de warmtepomp aanpassen zodat hij "weet" dat hij een boiler heeft.

Dit zit vaak onder Systeeminstellingen -> SWW (Sanitair Warm Water).

Zet de functie SWW-bedrijf op Aan of Actief.

Soms moet je parameters CN1 en CN2 controleren (Configuratienummers), maar meestal is het activeren van de SWW-groep in het menu voldoende om connector X25 'wakker' te maken.

Ik heb even gekeken, en de aangegeven connectoren zitten inderdaad op de printplaat van mijn Elga Ace - en lijken identiek aan die van de Mercuria Ace voor aansluiting van een driewegklep en boilersensor. Als de software na een reset gaat scannen voor aangesloten sensoren en apparaten dan heeft dit wellicht wel kans van slagen.

[ Voor 31% gewijzigd door JBtL op 30-11-2025 22:51 ]

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • 1nsane
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19-12 09:11
Het is ook maar wat je onder beun verstaat. Mijn definitie van een beun is niet iemand die het zelf doet maar wél goed. Een beun is wat mij betreft een aannemer die poneert het goed te doen maar het verprutst.

Adjust non olet, plerumque...


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
Is volgens mij een Techneco, geen Remeha Elga Ace. Totaal ander apparaat.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
Pietje555 schreef op maandag 1 december 2025 @ 08:38:
[...]

Is volgens mij een Techneco, geen Remeha Elga Ace. Totaal ander apparaat.
idd. Hier heb ik er meerdere van gezien die all electric worden ingezet zonder aanpassingen.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • greg-a
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19-12 23:35
ik kan niet het hele artikel lezen, maar ik kom ook van de oude Techneco Elga af en had deze ook 95% van de tijd FE draaien. Alleen bij temperaturen onder de 0 (of iet daarboven met hoge lv) zette ik handmatig de gasketel aan om te helpen. Het aparaatje had het er zwaar mee, maar werkte wel hoor.

Sinds gisteren heb ik een Elga Ace 6kw split - dus nu alles daarop gaan aanpassen. bedoeling is dat de gasketel nu dus nooit handmatig aangezet hoeft te worden.

  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15-12 12:05
Pietje555 schreef op vrijdag 28 november 2025 @ 15:56:
[...]
Weet je in iedergeval dat je de laatste firmware hebt, want die kun je niet updaten.
Zou even bellen met Remeha als het updaten niet lukt. FW update (van thermostaat) zou server side gepusht moeten worden - zolang je hw versie boven bepaald niveau is. Mijne is refurbished, na 24 uur stond automatisch de laatste fw er op.

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
greg-a schreef op maandag 1 december 2025 @ 09:16:
ik kan niet het hele artikel lezen, maar ik kom ook van de oude Techneco Elga af en had deze ook 95% van de tijd FE draaien. Alleen bij temperaturen onder de 0 (of iet daarboven met hoge lv) zette ik handmatig de gasketel aan om te helpen. Het aparaatje had het er zwaar mee, maar werkte wel hoor.

Sinds gisteren heb ik een Elga Ace 6kw split - dus nu alles daarop gaan aanpassen. bedoeling is dat de gasketel nu dus nooit handmatig aangezet hoeft te worden.
Of het gaat lukken om 100% elektrisch te verwarmen zal er dan voornamelijk vanaf hangen of je een elektrisch alternatief hebt voor defrosts.
Mijn EA6 heeft bijna nooit de cv-ketel nodig, behalve wanneer het rond de 0 graden komt buiten èn erg vochtig is, zoals vorige week of die week daarvoor. Maar goed, zo'n defrost met hulp van de cv-ketel kost niet zo heel veel gas, dus is geen ramp.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • greg-a
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 19-12 23:35
FlowDesign schreef op maandag 1 december 2025 @ 10:48:
[...]

Of het gaat lukken om 100% elektrisch te verwarmen zal er dan voornamelijk vanaf hangen of je een elektrisch alternatief hebt voor defrosts.
Mijn EA6 heeft bijna nooit de cv-ketel nodig, behalve wanneer het rond de 0 graden komt buiten èn erg vochtig is, zoals vorige week of die week daarvoor. Maar goed, zo'n defrost met hulp van de cv-ketel kost niet zo heel veel gas, dus is geen ramp.
ik had begrepen dat de EA6 voor de defrost een retour van minimaal 20graden c nodig heeft. met met oude Techneco Elga haalde ik een retour temperatuur van zo'n 21 graden voor/tijdens de defrost (zonder gas). Gezien die oude niet al te hoge aanvoer en retour temperaturen kon halen, ga ik er vanuit dat de EA6 dit ook wel moet lukken. Ik heb vloerverwarming en een buffervat (40l) in de retour als warmtebuffer. ben erg benieuwd dus. Ik moet de waterleidingen wel nog even na-isoleren.

  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19-12 19:18
FlowDesign schreef op maandag 1 december 2025 @ 10:48:
[...]

Of het gaat lukken om 100% elektrisch te verwarmen zal er dan voornamelijk vanaf hangen of je een elektrisch alternatief hebt voor defrosts.
Mijn EA6 heeft bijna nooit de cv-ketel nodig, behalve wanneer het rond de 0 graden komt buiten èn erg vochtig is, zoals vorige week of die week daarvoor. Maar goed, zo'n defrost met hulp van de cv-ketel kost niet zo heel veel gas, dus is geen ramp.
Ik draai al 5 jaar zonder elektrische backup of CV-ketel - het is dus misschien niet in alle gevallen nodig. ik denk dat het wel helpt dat het in huis zelden onder de 20 graden is, dus er altijd wel warmte voor een defrost uit het afgiftesysteem gehaald kan worden. Mocht het toch een keer nodig zijn dan pak ik wel een fohn erbij.

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • 1nsane
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19-12 09:11
JBtL schreef op maandag 1 december 2025 @ 13:06:
[...]

Ik draai al 5 jaar zonder elektrische backup of CV-ketel - het is dus misschien niet in alle gevallen nodig. ik denk dat het wel helpt dat het in huis zelden onder de 20 graden is, dus er altijd wel warmte voor een defrost uit het afgiftesysteem gehaald kan worden. Mocht het toch een keer nodig zijn dan pak ik wel een fohn erbij.
Hier met de EA4 op een jaren 30 tussenwoning tot noch toe ook nauwelijks gas nodig gehad op een paar keer na als het écht heel koud was of net zo rond de 5 a 7 graden met vochtig weer en zelfs dan valt het reuze mee. Het heeft steensmuren die ik van binnenuit met een spouw na heb geïsoleerd maar het platte dak bijv is amper geïsoleerd. Overal HR+ en HR++ glas.

Valt dus zeker winst nog te halen maar zelfs met wat kunst en vliegwerk zou het nu al haalbaar zijn.

Vvw helpt ook mee.

Adjust non olet, plerumque...


  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:12
JBtL schreef op zondag 30 november 2025 @ 22:37:
[...]

Ik denk dat je stooklijn te steil staat ingesteld - de ruimteafhankelijke regeling zet daar normaal een rem op (die regelt de aanvoertemperatuur naar beneden). In openhaard modus gaat die rem eraf en gaat hij uitsluitend de stooklijn volgen, die in jouw geval een te hoge aanvoertemperatuur als resultaat heeft.
Ik heb inderdaad de stooklijn weer teruggezet naar 0,8 met voetpunt 30. Daar liep ie rustig op en dan blijft de setpoint lager. Alleen had ik dan veel defrosts, dat leek met voetpunt 32 graden een stuk minder. Zal t weer even aankijken, afgelopen nacht maar 3, nu is het alweer een stuk warmer.

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
RealSailor schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 00:24:
[...]

Ik heb inderdaad de stooklijn weer teruggezet naar 0,8 met voetpunt 30. Daar liep ie rustig op en dan blijft de setpoint lager. Alleen had ik dan veel defrosts, dat leek met voetpunt 32 graden een stuk minder. Zal t weer even aankijken, afgelopen nacht maar 3, nu is het alweer een stuk warmer.
Nouja, misschien leuk dat je dan geen defrosts hebt, maar met zo'n stooklijn staat je warmtepomp continu water aan te voeren van tussen de 40 en 50 graden. Dat zal je COP en dus stroomverbruik ook niet echt ten goede komen denk ik?

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
RealSailor schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 00:24:
[...]

Ik heb inderdaad de stooklijn weer teruggezet naar 0,8 met voetpunt 30. Daar liep ie rustig op en dan blijft de setpoint lager. Alleen had ik dan veel defrosts, dat leek met voetpunt 32 graden een stuk minder. Zal t weer even aankijken, afgelopen nacht maar 3, nu is het alweer een stuk warmer.
Defrosts zijn heel afhankelijk van buitentemperatuur en hoge luchtvochtigheid.
Hoe harder de wp moet werken hoe vaker je ze vervolgens hebt.

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • JBtL
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19-12 19:18
FlowDesign schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:08:
[...]

Nouja, misschien leuk dat je dan geen defrosts hebt, maar met zo'n stooklijn staat je warmtepomp continu water aan te voeren van tussen de 40 en 50 graden. Dat zal je COP en dus stroomverbruik ook niet echt ten goede komen denk ik?
Door ruimteafhankelijk te stoken wordt de stooklijn 'normaal gesproken' bij deze woning erg naar beneden bijgesteld (behalve als de open haardmodus aangaat, dan gaat het mis omdat de ruimte geen invloed meer heeft). Volgens mij is dit niet helemaal hoe je het moet doen - ik zou de stooklijn wel ongeveer matchen met het warmteverlies van de woning en het afgiftesysteem, in de praktijk een voetpunt tussen de 13 en 18 graden, en een helling tussen de 0.3 en 1.7. Met de ruimte-afhankelijke regeling kan je dan precies goed uit komen afhankelijk van wind, zoninstraling, deuren die open staan etc. Er wordt ook veel te panisch gedaan over korte runs - dat hoort er gewoon bij in het voor- en naseizoen en bij defrosts, daar gaat je warmtepomp echt niet op stuk en voor de efficientie maakt het ook niet (veel) uit. Dus gewoon zo instellen dat de warmtepomp zo precies mogelijk het warmteverlies tegengaat lijkt mij het allerbeste.

Remeha Elga Ace 4kW - MHI SRK ZS-W 4kW - 5355 Wp ZO - 1000 Wp vlak - 4200 Wp NW - 7x Jaga Strada + zelfbouw DBE - 3xVictron Multiplus II 48V 5000 + 62kWh LFP accu - DoucheWTW + 1.5kW 200l Smart Boiler


  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
@FlowDesign Ik heb mijn voetpunt ook op 25 gr, met een helling van 0,3. Zet ik het voetpunt lager dan heeft mijn vloerverwarming geen afgifte en ben ik alleen lauw water aan het rondpompen.
Maar het is wel zaak de stooklijn zo te kiezen dat deze effectief is bij je normale warmtevraag. Des te minder correctie des te rustiger loopt de installatie. Correctie is een ingrijpen op een afwijking. Is de basis goed dan zou je ook niet hoeven te corrigeren.

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

Inmiddels draai ik een dagje met de eTwist in plaats van de Nest. In de grafiek is precies het tijdstip van installeren gisteren zichtbaar:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MBXtx6zSP5tjeh4yE60nsUoYkxw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HAtwWCL9LdSGaDH0wvWVApr4.png?f=fotoalbum_large

Is dit nu pendelen en kan ik daar nog iets aan doen door aanpassing van de stooklijn? Of is dit gewoon onvermijdelijk omdat het buiten 9 graden is en de 6kW niet verder terug kan moduleren dan 500W?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uo1n2LRAa1CzRuPjntEj9_cnGrc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dFj8aK7mYwIoI2OAIzXErcSk.png?f=fotoalbum_large

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
orf schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 17:03:
Inmiddels draai ik een dagje met de eTwist in plaats van de Nest. In de grafiek is precies het tijdstip van installeren gisteren zichtbaar:

[Afbeelding]

Is dit nu pendelen en kan ik daar nog iets aan doen door aanpassing van de stooklijn? Of is dit gewoon onvermijdelijk omdat het buiten 9 graden is en de 6kW niet verder terug kan moduleren dan 500W?

[Afbeelding]
Door met de stooklijn te spelen en je debiet te verhogen kun je zeker wel nog wat optimaliseren.

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

FlowDesign schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 17:07:
[...]

Door met de stooklijn te spelen en je debiet te verhogen kun je zeker wel nog wat optimaliseren.
Debiet kan ik niet instellen op mijn 6kW monoblock. Stooklijn kan ik natuurlijk verder omlaag zetten, maar dat heeft alleen zin als de warmtepomp ook verder terug kan moduleren dan 500W.

  • Pietje555
  • Registratie: September 2013
  • Laatst online: 19-12 16:10
Debiet kun je wel verhogen door gewoon meer open te zetten. Lijkt op te weinig afgifte. Gaat de afgifte omhoog dan is daat automatisch meer debiet door. Ook de waterinhoud van je systeem vergroten heeft een positie effect. Dichtstaande radiatoren tellen niet mee voor je systeem inhoud. De mono werkt op vaste dT

SMA STP10000TL20 met 10440 Wp 35°Zuid, Intergas Xtreme36 met Remeha Elga Ace 6kW, 3x AUX C-serie


  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 12:06

orf

Pietje555 schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 19:05:
Debiet kun je wel verhogen door gewoon meer open te zetten. Lijkt op te weinig afgifte. Gaat de afgifte omhoog dan is daat automatisch meer debiet door. Ook de waterinhoud van je systeem vergroten heeft een positie effect. Dichtstaande radiatoren tellen niet mee voor je systeem inhoud. De mono werkt op vaste dT
Alle radiatoren in huis staan open (op kelder en ongebruikt zolderkamertje na). In de woonkamer hebben alle radiatoren fans met heatmeister. Het huis blijft goed op temperatuur en het is constant 20 graden. Bij koudere buitentemperaturen heb ik lange runs van de warmtepomp.

Dat strookt niet helemaal met te weinig afgifte toch? Kan deze monoblock verder terug moduleren dan 500W?

  • RealSailor
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 10:12
FlowDesign schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 09:08:
[...]

Nouja, misschien leuk dat je dan geen defrosts hebt, maar met zo'n stooklijn staat je warmtepomp continu water aan te voeren van tussen de 40 en 50 graden. Dat zal je COP en dus stroomverbruik ook niet echt ten goede komen denk ik?
Neuh, met deze stooklijn blijft hij lang onder de 40 graden, daarom viel het zo op dat hij wel naar 40 graden ging (buiten ca 4 graden) in open-haard-modus.
Vandaag de hele dag tussen 33-35 graden aanvoer bij ca 7 graden buiten. Retour steeds 28-29.

  • rft80
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15-12 12:05
orf schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 20:39:
[...]

Dat strookt niet helemaal met te weinig afgifte toch? Kan deze monoblock verder terug moduleren dan 500W?
Lijkt me in de lijn der verwachtingen en een stuk rustiger dan met de nest. Is zeker geen pendelen (fors minder dan 3 schakelingen per uur). Als het kouder wordt ga je vanzelf langere runs draaien. Je kan nog wat aan je stooklijn sleutelen maar zou niet te veel parameters per keer aanpassen.

Succes!

  • FlowDesign
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 00:55
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8MNkiY2F1QSBcC3dqzSpfe7KMc8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W192v4XexCFC5sZYzI1bp7cy.jpg?f=fotoalbum_large

Bedacht ineens dat een grafiekje met gemiddelde temperatuur per dag wel leuk is om in HA toe te voegen en dan verbruik van de warmtepomp eronder :)

Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman Cooper S


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Nu online
FlowDesign schreef op woensdag 3 december 2025 @ 00:13:
[Afbeelding]

Bedacht ineens dat een grafiekje met gemiddelde temperatuur per dag wel leuk is om in HA toe te voegen en dan verbruik van de warmtepomp eronder :)
Leuk, hoe maak je deze variabelen?

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017

Pagina: 1 ... 34 ... 36 Laatste