Wat vinden jullie van het nieuwe Qsilence PVT systeem?

Pagina: 1 2 3 4 Laatste
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dennisn78
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 29-01-2024
Goedemiddag,

Wij overwegen om een PVT systeem van Qsilence aan te schaffen, wat zijn de ervaringen met dit systeem?

Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 22:42

martijn v o

Certified by Enphase.

Wat zijn jouw overweeg redenen om dit aan te schaffen?

PV Output 12*suntech 325wp met Enphase IQ7+ op zuid-oost 116 en 45 graad. WP Panasonic J serie 5kw. Gasloos sinds juni 2021. ID-4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 01:17

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@Dennisn78 Ik ben er ook benieuwd, want ik heb er nog nooit van dit PVT systeem gehoord.
Ik heb gehoord van triple solar, solar energy booster en solar freezer (toenemende afkeur - mijn mening).

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Het systeem is nogal zwaar. Het paneel zelf is 33kg, waar een identiek PV paneel rond de 21kg weegt. Dan moet er nog water in het systeem. Eigenlijk kun je deze dus niet zomaar op het dak plaatsen zonder een constructeur te laten rekenen aan de draagkracht van het dak.

Daarnaast heb je meer aansluitwerk, naast een dun setje draden moeten er ook buizen je dak door. Afhankelijk van waar je warmtepomp komt te staan is dit simpel of praktisch onhaalbaar.

Met een COP van 4.57 zit het zeg 10% onder de COP van grondwarmtepompen en de betere lucht-waterpompen. Met andere woorden, je zal ieder jaar enkele honderden tot meer dan duizend euro meer kwijt zijn aan stroom dan met die pompen.

[ Voor 20% gewijzigd door pagani op 01-10-2023 14:06 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 02-06 21:17
Dennisn78 schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 11:08:
Goedemiddag,

Wij overwegen om een PVT systeem van Qsilence aan te schaffen, wat zijn de ervaringen met dit systeem?

Dank!
Via GetGreener of via een lokale installateur, als ik vragen mag? Ben zelf ook erg geïnteresseerd in het systeem. Voornaamste reden is dat de CV-ketel (en alle bijbehorende CV-infra) op de zolder zit in een techniekruimte. Vrije dakruimte op ZZO is direct naast de techniekruimte aanwezig en een buitenunit (bij lucht/water) is bijzonder slecht te plaatsen. Een monoblock buiten heeft nogal wat impact qua leidingwerk wat aangepast moet worden (en route naar SWW badkamer wordt extreem lang) en een monoblock binnen (bijv. de Vincent, NIBE S735) maakt toch behoorlijk wat geluid. PVT maakt buiten geen geluid en binnen is het verwaarloosbaar (vergelijkbaar met een koelkast). Dat vind ik wel een serieus pluspunt.

[ Voor 8% gewijzigd door rogervdh op 11-10-2023 15:46 ]


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Ik heb het sinds kort, tot nu toe redelijk tevreden.
Niet over de techniek, dat is wel goed is ook bekend als MTEC of Keba.
Meer over de afhandeling en de installatie. De installatie heeft best wel lang geduurt, steeds 1 a 2 dagen wat doen. Dan weer 2wk niks.
Alles verloopt via GetGreener de lokale installateur komt bij jou. Ik heb het idee wat deze 2 niet vaak met elkaar overleggen.
Warmwater is prima, nu gaat pas de verwarming aan en blijkt dat ze de toevoer van de vloerverwarming best wel laag hebben staan, 25gr.
Ik heb een vrijstaand huis dus opwarmen met 1 graad duurt echt uren...
Daarnaast vind ik het jammer dat er geen koppeling is tussen de zonnepanelen opbrengst en de warmtepomp.
Nu kan het zo zijn dat bv de temperatuur in de boiler onder de 40 graden zakt dan gaat de warmtepomp, terwijl er bv bijna geen opbrengt is van de panelen.
Terwijl bv 1 uur eerder, de zon vol op aan het schijnen was, dus lever je 4Kw terug.
Gelukkig kun je wel alles uitlezen dmv modbus, dus zelf maar aan de slag .
Ik heb wel meer panelen laten neerleggen dan dat GetGreender adviseerde , mijn dak is pal op het zuiden
Het geluid is wel erg stil vergelijkbaar met een koelkast

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 02-06 21:17
jossie67 schreef op donderdag 19 oktober 2023 @ 15:28:
Ik heb het sinds kort, tot nu toe redelijk tevreden.
De communicatie en afhandeling tussen GetGreener (verkopende partij) en de lokale installateur is voor mij ook wel een bron van zorg. Verder wilde ik graag eigen glas/glas panelen gebruiken (in principe is ieder paneel met de afmetingen 1722 x 1134 x 30 mm bruikbaar, maar daar gaan ze niet in mee). Tegenwoordig hoeft een glas/glas paneel niet meer te kosten dan een glas/folie paneel. Zelf aanleggen kabels/groep voor warmtepomp en/of PV-installatie kan wel. Verder zijn ze recentelijk overgestapt naar de Qube PVT warmtepomp (kennelijk eigen ontwikkeling/fabricaat), die overigens ook via Modbus uit te lezen is, maar ben wel nog beetje huiverig voor kinderziektes (geen idee of die angst terecht is). Verder zou er voor de Qube een firmware update komen begin 2024 met “weersvoorspelling”, maar persoonlijk zou ik gewoon liever de Qube willen aansturen op P1 data (een weersvoorspelling hoeft niet noodzakelijkerwijs altijd te stroken met de actuele opwek/overschot). Zodra er PV overcapaciteit is moet de warmtepomp vol aan de slag (en evt. zelfs het verwarmingselement gebruiken, ondanks de COP1). Dat laatste is natuurlijk vooral als de salderingsregeling in de toekomst weg is en als de TLV laag zou zijn. Zou mooi zijn als zoiets vanuit Home Assistant kan (wat ik al heb draaien).

@jossie67 Paar vragen:
  • Had je reeds een gesloten of open vloerverwarming verdeler? Indien een open, heb je die ook direct (laten) vervangen? Ikzelf heb ik een open vloerverwarmingverdeler (dus met pomp), ondanks dat m’n hele CV-systeem LTV is (vloerverwarming begane grond en Jaga Strada LTV radiatoren op 1e verdieping).
  • Heb je enig idee welk fabricaat het QStore boilervat is (neem aan dat ze niet alles zelf maken) en tot welke temperatuur is deze op te stoken?
  • Heb je ook een buffervat laten aanbrengen?
Alvast bedankt.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Wij hebben sinds Sept 2022 een QBooster met 12 PVT panelen (en nog 4 extra panelen zonder PVT achterwerk).

De warmtepomp is een M-TEC (ook wel onder Pico Energy Urban Eco bekend) Water/Water unit van 2-6KW afhankelijk van het aantal PVT panelen. Deze pomp wordt volgens mij door KeBa geproduceerd en draait, natuurlijk, met aangepaste firmware/variabelen. De vloeistof die door de panelen loopt (Qfluid) gaat volgens mij tot -20C, maar de booster schakelt over naar electrische bijverwarming zodra de binnenkomende (van het dak) temperatuur van de vloeistof -8C is.

De panelen zijn standaard DMEGC DM370M6-60HBB panelen voorzien van een leidingen systeem aan de achterzijde.

De Thermostaat is een AP440 touch panel, dat via een 4-aderige afgeschermde kabel is verbonden met de booster.

Verder hebben we nog een 300 liter boilervat voor warm water. Een driewegklep schakelt tussen warm water en verwarming met prioriteit voor warm water.

De buiten temperatuur (gemeten door een PTC weerstand) bepaalt de stooklijn. De warmtepomp regelt hierbij op de retour temperatuur van de verwarmingskring. Door de aanvoer temperatuur te verhogen/verlagen en de pomp te moduleren wordt geprobeerd op een delta van 5C te sturen. Zodra dit minder wordt gaat de warmtepomp in een wacht loop.

Afgelopen winter draaide het bij ons niet echt ideaal, maar daar kon het systeem niets aan doen; ons vloerverwarming/isolatie project had onverwachte tegenslag, dus was het huis bij lagere temperaturen niet echt warm te krijgen. Dat lijkt nu beter te gaan (als zitten we natuurlijk nog wel aan het begin van het seizoen).

Het systeem komt met een, niet ondersteunde, implementatie van modbus, maar wat die jongens van Keba hebben verzonnen is zeer beperkt. Dus dat heb ik na behoorlijk wat puzzelen opgegeven (het werkt wel, maar je krijgt lang niet alle waardes te zien).

Wat wel werkt is gewoon variabelen opvragen via http get requests. In het begin een puzzel (welke moet ik hebben), maar op deze manier kan ik wel in Home Assistant krijgen wat ik nodig heb om de unit te monitoren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OsICfpzFFrg6kNYJdegQiS7ztJM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h2BXGetRDPQFi0p0odFLPfBY.jpg?f=user_large

De meeste van deze waardes kun via een infoscherm ook op de thermostaat zien (maar daar heb je geen timeline grafiekjes).

De installateur wordt door HR Energy begeleid bij de installatie en is dus ook in eerste instantie verantwoordelijk voor support. Als dat te hoog gegrepen is, komt HR Energy zelf langs (als ze het niet remote kunnen oplossen via een beveiligde verbinding).

(Bovenstaande verhaal betreft dus het systeem dat tot nu toe werd uitgeleverd. De Qube is pas aangekondigd, maar volgens mij nog niet in productie.)

Note:
Nee, ik werk niet voor HR energy, ben slechts een eindgebruiker. Wat ik hierboven beschrijf is gebaseerd op mijn eigen ervaring en kan dus technisch gezien niet geheel correct verwoord zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
rogervdh schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 10:33:
[...]


De communicatie en afhandeling tussen GetGreener (verkopende partij) en de lokale installateur is voor mij ook wel een bron van zorg. Verder wilde ik graag eigen glas/glas panelen gebruiken (in principe is ieder paneel met de afmetingen 1722 x 1134 x 30 mm bruikbaar, maar daar gaan ze niet in mee). Tegenwoordig hoeft een glas/glas paneel niet meer te kosten dan een glas/folie paneel. Zelf aanleggen kabels/groep voor warmtepomp en/of PV-installatie kan wel. Verder zijn ze recentelijk overgestapt naar de Qube PVT warmtepomp (kennelijk eigen ontwikkeling/fabricaat), die overigens ook via Modbus uit te lezen is, maar ben wel nog beetje huiverig voor kinderziektes (geen idee of die angst terecht is). Verder zou er voor de Qube een firmware update komen begin 2024 met “weersvoorspelling”, maar persoonlijk zou ik gewoon liever de Qube willen aansturen op P1 data (een weersvoorspelling hoeft niet noodzakelijkerwijs altijd te stroken met de actuele opwek/overschot). Zodra er PV overcapaciteit is moet de warmtepomp vol aan de slag (en evt. zelfs het verwarmingselement gebruiken, ondanks de COP1). Dat laatste is natuurlijk vooral als de salderingsregeling in de toekomst weg is en als de TLV laag zou zijn. Zou mooi zijn als zoiets vanuit Home Assistant kan (wat ik al heb draaien).

@jossie67 Paar vragen:
  • Had je reeds een gesloten of open vloerverwarming verdeler? Indien een open, heb je die ook direct (laten) vervangen? Ikzelf heb ik een open vloerverwarmingverdeler (dus met pomp), ondanks dat m’n hele CV-systeem LTV is (vloerverwarming begane grond en Jaga Strada LTV radiatoren op 1e verdieping).
  • Heb je enig idee welk fabricaat het QStore boilervat is (neem aan dat ze niet alles zelf maken) en tot welke temperatuur is deze op te stoken?
  • Heb je ook een buffervat laten aanbrengen?
Alvast bedankt.
- Ik heb een open vloerverwarming verdeler, deze heb ik niet laten vervangen.
Op dit moment heb ik nog een discusie met hun over de toevoer temperatuur deze is nog niet wat ik wil, ik wil namelijk minimaal 30 gr hebben nu gaat hij nog niet hoger. Ze zeggen nu dat het aan mijn reroote Toon ligt, maar die heeft alleen een aan/uit stand.
IK heb geen radiatoren er is ook geen pomp.
- ik heb nog niet ontdekt wat de fabrkant is van het bolier vat, maar ik verwacht dat deze ook van M-tech is. Deze gaat standaard naar 52 graden en 1 x per week, op donderdag naar 60 graden. Het verwarmen gaat redelijk snel.
- Ik heb geen buffervat meer, de oude is verwijderen mij is verteld dat deze niet meer nodig was.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
YJB schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 16:38:
Wij hebben sinds Sept 2022 een QBooster met 12 PVT panelen (en nog 4 extra panelen zonder PVT achterwerk).

De warmtepomp is een M-TEC (ook wel onder Pico Energy Urban Eco bekend) Water/Water unit van 2-6KW afhankelijk van het aantal PVT panelen. Deze pomp wordt volgens mij door KeBa geproduceerd en draait, natuurlijk, met aangepaste firmware/variabelen. De vloeistof die door de panelen loopt (Qfluid) gaat volgens mij tot -20C, maar de booster schakelt over naar electrische bijverwarming zodra de binnenkomende (van het dak) temperatuur van de vloeistof -8C is.

De panelen zijn standaard DMEGC DM370M6-60HBB panelen voorzien van een leidingen systeem aan de achterzijde.

De Thermostaat is een AP440 touch panel, dat via een 4-aderige afgeschermde kabel is verbonden met de booster.

Verder hebben we nog een 300 liter boilervat voor warm water. Een driewegklep schakelt tussen warm water en verwarming met prioriteit voor warm water.

De buiten temperatuur (gemeten door een PTC weerstand) bepaalt de stooklijn. De warmtepomp regelt hierbij op de retour temperatuur van de verwarmingskring. Door de aanvoer temperatuur te verhogen/verlagen en de pomp te moduleren wordt geprobeerd op een delta van 5C te sturen. Zodra dit minder wordt gaat de warmtepomp in een wacht loop.

Afgelopen winter draaide het bij ons niet echt ideaal, maar daar kon het systeem niets aan doen; ons vloerverwarming/isolatie project had onverwachte tegenslag, dus was het huis bij lagere temperaturen niet echt warm te krijgen. Dat lijkt nu beter te gaan (als zitten we natuurlijk nog wel aan het begin van het seizoen).

Het systeem komt met een, niet ondersteunde, implementatie van modbus, maar wat die jongens van Keba hebben verzonnen is zeer beperkt. Dus dat heb ik na behoorlijk wat puzzelen opgegeven (het werkt wel, maar je krijgt lang niet alle waardes te zien).

Wat wel werkt is gewoon variabelen opvragen via http get requests. In het begin een puzzel (welke moet ik hebben), maar op deze manier kan ik wel in Home Assistant krijgen wat ik nodig heb om de unit te monitoren.

[Afbeelding]

De meeste van deze waardes kun via een infoscherm ook op de thermostaat zien (maar daar heb je geen timeline grafiekjes).

De installateur wordt door HR Energy begeleid bij de installatie en is dus ook in eerste instantie verantwoordelijk voor support. Als dat te hoog gegrepen is, komt HR Energy zelf langs (als ze het niet remote kunnen oplossen via een beveiligde verbinding).

(Bovenstaande verhaal betreft dus het systeem dat tot nu toe werd uitgeleverd. De Qube is pas aangekondigd, maar volgens mij nog niet in productie.)

Note:
Nee, ik werk niet voor HR energy, ben slechts een eindgebruiker. Wat ik hierboven beschrijf is gebaseerd op mijn eigen ervaring en kan dus technisch gezien niet geheel correct verwoord zijn.
Ziet er wel cool uit. ik lees zelf de waardes uit met Modbus, ik kijk aardig veel uit.
Morgen zal ik deze wel evel plaatsen.
Hoe heb jij dat plaatje zo mooi gekregen?
Heb jij ook een andere ww dan 100 voor de Keba
Ik wil nog gaan kijken of ik de winter bv de als de zon schijnt het huis extra kan verwarmen ivm van als we thuis komen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Dit is mijn modbus yaml code
Niet alles werkt hangt af van de toepassing/opties die je hebt.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
# https://community.home-assistant.io/t/heatpump-keba-select-functioning-mode-via-input-selector/499412 
# https://community.home-assistant.io/t/heatpump-keba-select-functioning-mode-via-input-selector/499412
######
# 7 OperatingMode #
# 0 Standby
# 1 Timer
# 2 Day
# 3 Night
# 4 Vacation
# 5 Party
# 8 Extern
######
# 704 HeatpumpState #
# 0 Standby
# 1 PreRun
# 2 AutomaticHeat
# 3 Defrost
# 4 AutomaticCool
# 5 PostRun
# 7 SafetyShutdown
# 8 Error
######
# 403 HotwaterTank #
# 0 Off
# 1 Timer Program
# 2 Operation Without temperature reduction
# 3 Forced HW tank load (temperay operation mode)
name: Heatpump
type: tcp
host: ip-adress
port: 502
delay: 0
message_wait_milliseconds: 30
retries: 3
timeout: 5
sensors:
    - name: Heatpump_tempRoom_msgId
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 0
      precision: 1
    - name: Heatpump_tempRoom_actValue
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 1
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_selectedSetTemp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 2
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_SetpointTemperature
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 3
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_normalSetTemp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 4
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_reducedSetTemp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 5
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_offsetRoomTemp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 6
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_operatingMode
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 7
    - name: Heatpump_heatRequest
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 8
    - name: Heatpump_humidityRoom_msgId
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 9 
    - name: Heatpump_.humidityRoom
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 10
      precision: 1
      unit_of_measurement: '%'
    - name: Heatpump_external_coolRequest
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 11
    - name: Heatpump_external_heatRequest
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 12
    - name: Heatpump_external_inflowSetTemp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 13
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_excessEnergyTemp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 14
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_heatCircuitMixer_flowTemp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 15
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_tempReflux
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 16
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_mixer_values_setValueScaled
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 17
      precision: 1
      unit_of_measurement: '%'
    - name: Heatpump_pump_values_setValueB
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 18
      precision: 1
############## HotWaterTank #############
    - name: Heatpump_HotWater_Temperature
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 401
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_HotWater_SetpointTemperature
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 402
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_HotWater_operatingMode
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 403
############## Heatpump #############
    - name: HP_OperatibalTimes
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 700
      scale: 1
      precision: 1
      unit_of_measurement: h
    - name: Heatpump_TotalAccumulatedHeatingEnergy
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 701
      scale: 1
      precision: 1
      unit_of_measurement: kWh
    - name: Heatpump_TotalAccumulatedElectricalEnergy
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 702
      scale: 1
      precision: 1
      unit_of_measurement: kWh
    - name: Heatpump_State
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 703
    - name: Heatpump_msgId
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 704
    - name: Heatpump_ActualFlowTemperature
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 705
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_HeatPower
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 706
      scale: 0.001
      precision: 2
      unit_of_measurement: kW
    - name: Heatpump_ElectricEnergyPower
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 707
      scale: 0.001
      precision: 2
      unit_of_measurement: kW
    - name: Heatpump_SourceIn_Temperature
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 708
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_SourceOut_Temperature
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 709
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_RefluxTemperature
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 710
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_Source_values_Scaled
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 711
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
    - name: Heatpump_CirculationPump_Scaled
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 712
######### external request ######
    - name: Heatpump_external_digRequest
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 1100
    - name: Heatpump_external_digRequest_Temp
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 1101
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
######### system ######
    - name: Heatpump_system_operatingMode
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 1500
    - name: Heatpump_system_Outdoor_msgId
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 15012
    - name: Heatpump_system_OutdoorTempValues
      data_type: uint16
      slave: 1
      address: 1502
      scale: 0.1
      precision: 1
      unit_of_measurement: °C
#climates:
#    - name: Heatpump_normalSetTempTest
#      slave: 1
#      address: 4
#      input_type: holding
#      count: 1
#      max_temp: 30
#      min_temp: 10
#      offset: 0
#      precision: 0.1
#      scale: 0.1
#      target_temp_register: 4
#      temp_step: 0.5
#      temperature_unit: C
#   - name: Heatpump_reducedSetTemp
#      slave: 1
#      address: 5
#      input_type: holding
#      count: 1
#      max_temp: 30
#      min_temp: 10
#      offset: 0
#      precision: 0.1
#      scale: 0.1
#      target_temp_register: 5
#      temp_step: 0.5
#      temperature_unit: C

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • manusjevanalles
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:50
YJB schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 16:38:
Wij hebben sinds Sept 2022 een QBooster met 12 PVT panelen (en nog 4 extra panelen zonder PVT achterwerk).

De warmtepomp is een M-TEC (ook wel onder Pico Energy Urban Eco bekend) Water/Water unit van 2-6KW afhankelijk van het aantal PVT panelen. Deze pomp wordt volgens mij door KeBa geproduceerd en draait, natuurlijk, met aangepaste firmware/variabelen. De vloeistof die door de panelen loopt (Qfluid) gaat volgens mij tot -20C, maar de booster schakelt over naar electrische bijverwarming zodra de binnenkomende (van het dak) temperatuur van de vloeistof -8C is.

De panelen zijn standaard DMEGC DM370M6-60HBB panelen voorzien van een leidingen systeem aan de achterzijde.

De Thermostaat is een AP440 touch panel, dat via een 4-aderige afgeschermde kabel is verbonden met de booster.

Verder hebben we nog een 300 liter boilervat voor warm water. Een driewegklep schakelt tussen warm water en verwarming met prioriteit voor warm water.

De buiten temperatuur (gemeten door een PTC weerstand) bepaalt de stooklijn. De warmtepomp regelt hierbij op de retour temperatuur van de verwarmingskring. Door de aanvoer temperatuur te verhogen/verlagen en de pomp te moduleren wordt geprobeerd op een delta van 5C te sturen. Zodra dit minder wordt gaat de warmtepomp in een wacht loop.

Afgelopen winter draaide het bij ons niet echt ideaal, maar daar kon het systeem niets aan doen; ons vloerverwarming/isolatie project had onverwachte tegenslag, dus was het huis bij lagere temperaturen niet echt warm te krijgen. Dat lijkt nu beter te gaan (als zitten we natuurlijk nog wel aan het begin van het seizoen).

Het systeem komt met een, niet ondersteunde, implementatie van modbus, maar wat die jongens van Keba hebben verzonnen is zeer beperkt. Dus dat heb ik na behoorlijk wat puzzelen opgegeven (het werkt wel, maar je krijgt lang niet alle waardes te zien).

Wat wel werkt is gewoon variabelen opvragen via http get requests. In het begin een puzzel (welke moet ik hebben), maar op deze manier kan ik wel in Home Assistant krijgen wat ik nodig heb om de unit te monitoren.

[Afbeelding]

De meeste van deze waardes kun via een infoscherm ook op de thermostaat zien (maar daar heb je geen timeline grafiekjes).

De installateur wordt door HR Energy begeleid bij de installatie en is dus ook in eerste instantie verantwoordelijk voor support. Als dat te hoog gegrepen is, komt HR Energy zelf langs (als ze het niet remote kunnen oplossen via een beveiligde verbinding).

(Bovenstaande verhaal betreft dus het systeem dat tot nu toe werd uitgeleverd. De Qube is pas aangekondigd, maar volgens mij nog niet in productie.)

Note:
Nee, ik werk niet voor HR energy, ben slechts een eindgebruiker. Wat ik hierboven beschrijf is gebaseerd op mijn eigen ervaring en kan dus technisch gezien niet geheel correct verwoord zijn.
Die figuur is wel heel erg mooi! Heb je die in Home Assistant gemaakt en zou je de code en figuren kunnen delen?

☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Het is een image picture-elements card, dit is de code:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
type: picture-elements
title: Qsilence
elements:
  - entity: binary_sensor.qs_compressor
    style:
      left: 38%
      top: 62%
    type: state-icon
  - entity: binary_sensor.qs_valve
    style:
      left: 77%
      top: 36%
    type: state-icon
    state_color: true
  - entity: sensor.qs_heatcircuit_in_temperature
    style:
      left: 70%
      top: 83%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_heatcircuit_out_temperature
    style:
      left: 70%
      top: 41%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_heatcircuit_delta_temperature
    style:
      left: 70%
      top: 62%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_heat_external
    style:
      left: 67%
      top: 50%
    type: state-icon
    state_color: true
  - entity: sensor.qs_circulation_pump
    style:
      left: 85%
      top: 93%
    type: state-label
  - entity: binary_sensor.qs_pump
    style:
      left: 80%
      top: 87%
    type: state-icon
    state_color: true
  - entity: binary_sensor.qs_source_pump
    style:
      left: 10%
      top: 61%
    type: state-icon
    state_color: true
  # - entity: sensor.qs_condensor_out_temperature
    # style:
      # left: 49%
      # top: 83%
    # type: state-label
  - entity: sensor.qs_expansion_valve
    style:
      left: 37%
      top: 93%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_compressor_out_temperature
    style:
      left: 49%
      top: 57%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_compressor_in_temperature
    style:
      left: 33%
      top: 57%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_compressor
    style:
      left: 39%
      top: 69%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_source_in_temperature
    style:
      left: 18%
      top: 57%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_source_out_temperature
    style:
      left: 18%
      top: 83%
    type: state-label
  - entity: sensor.qs_dhw_temperature
    style:
      left: 89%
      top: 57%
    type: state-label
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: sensor.qs_dhw_heat_request
        state: "1"
    elements:
      - type: state-icon
        entity: sensor.qs_dhw_heat_request
        style:
          left: 83%
          top: 56%
  - entity: sensor.qs_room_temperature
    style:
      left: 21%
      top: 39%
    type: state-label
  - type: conditional
    conditions:
      - entity: sensor.qs_heat_request
        state: "1"
    elements:
      - type: state-icon
        entity: sensor.qs_heat_request
        style:
          left: 15%
          top: 38%
  - entity: sensor.qs_outdoor_temperature
    style:
      left: 7%
      top: 10%
      transform: none
    type: state-label
  - entity: sensor.stp5_0_3av_40_054_grid_power
    style:
      left: 22%
      top:  10%
      transform: none
    type: state-label

  - type: conditional
    # state_color: true
    conditions:
      - entity: sensor.qs_remote_connections
        state: "1"
    elements:
      - type: state-icon
        entity: sensor.qs_remote_connections
        style:
          left: 3%
          top: 5%
  - type: conditional
    # state_color: true
    conditions:
      - entity: sensor.qs_alarm
        state: "1"
    elements:
      - type: state-icon
        entity: sensor.qs_alarm
        style:
          left: 97%
          top: 5%


image: '/local/BV_3_HA.png


En het basis plaatje

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q0k1uM8iNJ5QhufXCo5LokvKlGA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lQZRVDmCwwWGZ9uFrKbP45hn.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 10% gewijzigd door YJB op 31-10-2023 21:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

jossie67 schreef op maandag 30 oktober 2023 @ 20:21:
[...]


- Ik heb een open vloerverwarming verdeler, deze heb ik niet laten vervangen.
Op dit moment heb ik nog een discusie met hun over de toevoer temperatuur deze is nog niet wat ik wil, ik wil namelijk minimaal 30 gr hebben nu gaat hij nog niet hoger. Ze zeggen nu dat het aan mijn reroote Toon ligt, maar die heeft alleen een aan/uit stand.
Het systeem regelt in principe op de retour temperatuur en die wordt bepaald door de buiten temperatuur. De aanvoer temperatuur zit hier minimaal 5C boven. Zodra de delta minder dan 5C is gaat de pomp uit.

Op het plaatje:
Grijs: target temperatuur op basis van de buiten temperatuur
Licht blauw: retour temperatuur
Paars: aanvoer temperatuur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6jWi_PGHKKhwgyFvxITpGXFELw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sc8lkYg0vMCyWEww0tSuGABb.jpg?f=user_large

Als je een linux systeem met curl tot je beschikking hebt kun je deze waardes zelf opvragen:
code:
1
curl -s -H 'Content-Type: application/json' -d '[ {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.setTemp"},{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatReflux.values.actValue"},{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatFlow.values.actValue"} ]' 'http://<ip-address>/var/readWriteVars?' |jq

[ Voor 16% gewijzigd door YJB op 31-10-2023 21:36 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
YJB schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 21:09:
Het is een image picture-elements card, dit is de code:

.....

En het basis plaatje

[Afbeelding]
Dank je wel voor de code en de uitleg.
Mijn probleem is dat ik ondanks dat ik alles zo heb ik gesteld , ook laten instellen hoor door GetGreener. Dat de toevoer temperatuur naar mijn vloerverwarming maar niet boven de 27.4 graden komt. Dan wordt ons huis gewoon niet warmer zelf als de pomp bijna 8 uur aanstaat steigt de temperatuur maar 1 a 2 graden. En dat is nu met een buiten tempatuur van 10 graden. Ze komen er naar niet uit op afstand.

Ik ben al even bezig geweest

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N3Vkb_jjE7mBetHF_PGFpkjfwoc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Egtb3HVbieCyIAnJVkdTe98k.png?f=user_large

Nog even een paar vraagjes over de sensoren, de meeste kan ik wel herleiden maar de volgende niet
  • binary_sensor.qs_source_pump
  • sensor.qs_compressor_in_temperature
  • binary_sensor.qs_compressor
  • sensor.qs_compressor
  • sensor.qs_compressor_out_temperature
  • binary_sensor.qs_valve
  • sensor.qs_expansion_valve
  • binary_sensor.qs_pump
  • sensor.qs_circulation_pump
  • sensor.qs_remote_connections
  • sensor.qs_alarm
Hoe heb je deze naar boven getoverd ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Dit lukt idd niet met modbus, ik zal dit weekend even kijken naar de code van de andere sensoren.

Hoe staat je stooklijn ingesteld?
En klopt je buiten temperatuur met een echte thermometer?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Spanbandratel
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 04-01-2024
Ik heb het systeem ook thuis draaien.

voordelen:

- geen geluid buiten

- geen bewegende delen buiten

- 'dun' systeem: 30mm dus PV paneel dikte en je ziet dus ook geen verschil met normale PV panelen als je die in eenzelfde vlak legt (tenzij de PVT rijp heeft of gecondenseerd is en de PV niet)

- uit te voeren als hybride, all-electric, met 200 of 300 l boiler, met of zonder buffervat

- warmtepomp mag een leidinglengte van 15 meter hebben tot het eerste paneel

- inmiddels (met nieuwe wisselaar) vrije keus in pv paneel met std maat 172x114


nadelen:

- prijzig systeem (hou er wel rekening mee dat je ook direct een PV-systeem bij hebt)

- als er al pv ligt zal dit vervangen moeten worden (tenzij er nog genoeg ruimte beschikbaar is natuurlijk)

- hoewel de warmtepomp stil is (geluid koelkast) kan deze in oudere huizen met houten vloeren wel degelijk te horen zijn

- KEBA software (misschien persoonlijk) met niet altijd even logische indeling (opgelost bij nieuwe type: Qube)

- geen ontdooifunctie (opgelost bij nieuwe type WP): slecht voor rendement en kans op glijdend ijs van schuine daken


Zoals hierboven al een aantal keer benoemd heeft Q-silence de Q-booster inmiddels een opvolger gegeven (Qube) waarbij een hoop punten zijn verbeterd. Tevens hebben ze de nieuwe warmtewisselaars losgekoppeld van de PV panelen waardoor je vrijer bent in de paneelkeuze. De nieuwe wisselaars hebben een beter rendement waardoor je maximaal 10 panelen nodig hebt ipv 12 voorheen.
Installatie kan ook via andere installateurs dan get-greener...

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Zoals beloofd mijn rest sensor config (ik gebruik geen modbus meer):

Daarnaast heb ik de meeste sensoren nu in 1 request samengevoegd (eerst waren het allemaal individuele requests, maar dit leek me efficienter).
Niet alle sensoren worden volgens mij gebruikt in mijn picture elements plaatje, maar ik heb heel wat moeten puzzelen om uit te zoeken hoe het eea werkt, dus her en der nog wat 'left-overs'

rest:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
- resource: http://<ip adres AP440>/var/readWriteVars
  method: POST
  headers:
    Content-Type: application/json
  payload: '[
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.extHeatSource[0].param.operatingMode"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.extHeatSource[0].values.setValueB"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.selectedSetTemp"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].CircPump.values.setValueScaled"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].OverHeatCtrl.values.stepperPos"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCondenserOut.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Source.values.setValueScaled"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorIn.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorOut.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatFlow.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatReflux.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceIn.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceOut.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.heatpumpState"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.heatpumpSubState"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.setTemp"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop"},  
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode"},
            {"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.switchvalve[0].values.actPosition"}
            ]'
  scan_interval: 60
  sensor:
    - name: "QS Selected Room Temperature"
      # Current set room temperature [1/10°C]. Means set temperature plus offset.
      unique_id: 20230924-0003
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.selectedSetTemp')
           |map(attribute='value')
           |first }}
      unit_of_measurement: "°C"
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Target Room Temperature"
      unique_id: 20221208-0001
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.setValue')
           |map(attribute='value')
           |first }}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Heat Request"
      # 1=HEAT 2=?? 3=DHW 4=Idle
      unique_id: 20221108-0021
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].values.heatRequest')
           |map(attribute='value')
           |first |int(0)}}
      icon: mdi:arrow-up-thin

    - name: "QS Room Temperature"
      unique_id: 20230101-0006
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].tempRoom.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Room Humidity"
      unique_id: 20230101-0007
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatCircuit[0].humidityRoom.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first }}
      unit_of_measurement: '%'
      device_class: humidity
      state_class: measurement
    
    - name: "QS Operating Mode"
      # Operating Mode of the system: Setup (-1), Standby (0), Summer (1), AutoHeat (2), AutoCool (3), FullAuto (4)
      unique_id: 20230924-0001
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode')
           |map(attribute='value')
           |first }}
    
    - name: "Heatpump_State"
      # Bedrijfsmodus
      # 0: Standby, 1: PreRun, 2: AutomaticHeat, 3: Defrost, 4: AutomaticCool, 5:PostRun, 7: SafetyShutdown, 8: Error
      unique_id: 90000703
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.heatpumpState')
           |map(attribute='value')
           |first }}
    
    - name: "Heatpump_Sub_State"
      # Warmtepomp Status
      # - (1) Comp-delay Random Delay  Wait comp  Pres-chk  Defrost SSupervision Reflux
      unique_id: 20230924-0002
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode')
           |map(attribute='value')
           |first }}
    
    - name: "Heatpump_Program"
      # Warmtepomp Status
      # 0:Standby 1:Timer 2:Day 3:Night 4:Vacation 5:Party 8:Extern R/W
      unique_id: 20231029-0001
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.param.operatingMode')
           |map(attribute='value')
           |first }}
    
    - name: "Heatpump_DHW_Program"
      # Warmtepomp Status
      # 0: Off, 1: Time program, 2: Operation without temperature reduction, 3: Forced HW tank load (temporary operating mode)
      unique_id: 20231029-0002
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode')
           |map(attribute='value')
           |first }}

    - name: "QS DHW Heat Request"
      # True or False
      unique_id: 20221108-0022
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].values.heatRequestTop')
           |map(attribute='value')
           |first }}
      icon: mdi:arrow-up-thin
      # "{% if value_json.value == 'true' %} 1 {% else %} 0 {% endif %}"

    - name: "QS Outdoor Temperature"
      unique_id: 20230101-0008
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      # value_template: "{{ value_json.value |round(1) }}"
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS DHW Temperature"
      unique_id: 20230101-0009
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].topTemp.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

#### HEATCIRCUIT
    - name: "QS Target Heatcircuit In Temperature"
      unique_id: 20221127-0001
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].values.setTemp')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement
      
    - name: "QS SW Valve"
      # Heatcircuit valve 1=DHW, 2=Room Heating
      unique_id: 20230101-0003
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.switchvalve[0].values.actPosition')
           |map(attribute='value')
           |first |int(0)}}

    - name: "QS Heatcircuit In Temperature"
      unique_id: 20230101-0010
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatReflux.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Heatcircuit Out Temperature"
      unique_id: 20230101-0011
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempHeatFlow.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Circulation Pump"
      unique_id: 20230101-0018
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].CircPump.values.setValueScaled')
           |map(attribute='value')
           |first |multiply(100) |round(0)}}
      unit_of_measurement: "%"

#### COMPRESSOR
    - name: "QS Compressor"
      unique_id: 20230101-0019
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Compressor.values.setValueScaled')
           |map(attribute='value')
           |first |multiply(100) |round(0)}}
      unit_of_measurement: "%"

    - name: "QS Compressor In Temperature"
      unique_id: 20230101-0012
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorIn.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Compressor Out Temperature"
      unique_id: 20230101-0013
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCompressorOut.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

#### SOURCE
    - name: "QS Source In Temperature"
      unique_id: 20230101-0015
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceIn.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Source Out Temperature"
      unique_id: 20230101-0016
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempSourceOut.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Source Pump"
      unique_id: 20230101-0017
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].Source.values.setValueScaled')
           |map(attribute='value')
           |first |round(0)}}
      unit_of_measurement: "%"

    - name: "QS Heat External"
      unique_id: 20221120-0001
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.extHeatSource[0].values.setValueB')
           |map(attribute='value')
           |first }}
      icon: mdi:arrow-up-thin

    - name: "QS DHW External"
      unique_id: 20221120-0002
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.extHeatSource[0].param.operatingMode')
           |map(attribute='value')
           |first | int(0) }}
      icon: mdi:arrow-up-thin

    - name: "QS Condensor Out Temperature"
      unique_id: 20230101-0014
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].TempCondenserOut.values.actValue')
           |map(attribute='value')
           |first |round(1)}}
      unit_of_measurement: °C
      device_class: temperature
      state_class: measurement

    - name: "QS Expansion Valve"
      unique_id: 20221220-0001
      value_template: >
        {{ value_json
           |selectattr('name','eq','APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].OverHeatCtrl.values.stepperPos')
           |map(attribute='value')
           |first |round(0)}}
      state_class: measurement


Nog 2 gewone sensors omdat die op een andere manier moeten worden opgevraagd
- Remote connections: Als er via https://remote.keba.com/ verbinding wordt gemaakt. (Kun je ook zien via de auditlog, maar dit is handiger)
- Alarm: Wordt actief als er een alarm op het display staat

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
- platform: rest
  name: "QS Remote Connections"
  unique_id: 20230831-0001
  icon: mdi:remote-desktop
  resource: http://192.168.0.90/umbrellaReq?action=getData
  method: POST
  headers:
    Content-Type: application/json
  payload: '["remoteMConn"]'
  value_template: "{{ value_json.data[0].reqData.nrConns }}"
  json_attributes:
    - "ret"
    - "name"
  force_update: false
  scan_interval: 60

- platform: rest
  name: "QS Alarm"
  unique_id: 20230925-0001
  icon: mdi:alert
  resource: http://192.168.0.90/alarm?action=getCount&languageCode=nl
  method: POST
  headers:
    Content-Type: application/json
  payload: '[""]'
  value_template: "{{ value_json.value |int(0) }}"
  # json_attributes:
    # - "value"
    # - "name"
  force_update: false
  scan_interval: 60


Als er nog vragen zijn: kom maar op.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 02-06 21:17
Zijn er wellicht ook al mensen die de nieuwe Qube PVT warmtepomp hebben draaien? (dus opvolger van de Qbooster). Ik verwacht het niet (introductie was volgens mij een dikke maand geleden), maar ben uiteraard heel benieuwd naar foto's, bevindingen, etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
YJB schreef op woensdag 1 november 2023 @ 19:02:
Dit lukt idd niet met modbus, ik zal dit weekend even kijken naar de code van de andere sensoren.

Hoe staat je stooklijn ingesteld?
En klopt je buiten temperatuur met een echte thermometer?
Ik laat eerst alles even door de leverancier instellen , zover ik nu weet staat deze op 32 graden ingesteld.
Zo kan ik voorkomen dat ik de boel verkl,,,
Eerst alles zien werken, dan alles waarde even opslaag voor het geval dat
De buitentemp van de warmtepomp geeft volgens mij een te hoge temperatuur aan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Dit is bij mij de stooklijn (volgens mij de standaard waardes voor vloerverwarming):

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
Buitentemp  Retour temperatuur naar Qbooster
    -15.00  32.0
    - 7.50  30.5
      0.00  29.0
      9.00  26.5
     18.00  25.0
     25.00  22.0
     35.00  18.0


Ik heb de offset van de buiten temperatuur -1.5 gezet, dat komt beter overeen met de werkelijkheid.

Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt, als je naar de stooktabel kijkt zo'n 0.25C retour temperatuur tussen de 0 en 18C.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Voormij is dat te laag, ik heb een vrijstaand huis en met de standaard temperatuur werd de vloer niet warmer dat 19.1 graden. Dit is de gemeten temperatuur van de toplaag van de gietvloer.
Gelukkig komen ze nu wel de vloertemperatuur inregelen

Ik moet zeggen je hebt wel veel uitgezocht, mijn compliment daarvoor

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Goed te lezen dat het Qsilence topic leeft.

Ik draai sinds begin oktober het pvt systeem met de qbooster, AP4400 en 15 panelen. Alleen voor verwarming.
Beneden volledig vvw (traag systeem, 10cm zandcement vloer te verwarmen) op open verdeler, slaapkamers boven radiatoren (die meest dicht staan) en vvw in de badkamer.

Helaas met de nodige hindernissen, ik heb HR energy 1x over de vloer gehad nadat bleek dat de Qbooster het koudemiddel via allerhande niet goed gedichte koppelingen in de in het apparaat zelf er uitgooide (apparaat ter plekke gedemonteerd en alles weer goed terug gezet, was wel interessant om te bekijken kan ik zeggen).

Inmiddels draait alles prima echter is het wel lastig om een optimum te vinden tussen warmte in huis en de tijd dat het apparaat draait. Verder is gebruik van de Keba software een matige UX.... :)

Wel nieuwsgierig of iemand weet hoe de delta tussen aanvoer en retour te verkleinen. Aanvoer krijg ik maar moeizaam boven de 30C en als de retour dan 25C is dan is de temperatuur in huis nog niet stabiel. Als de delta naar 3C zou me dat zeer welkom zijn, retour is dan aardig in lijn met wat ik op CV ook bereikte.

[ Voor 8% gewijzigd door willem9503 op 25-11-2023 16:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Ik begrijp niet dat je de aanvoer niet boven de 30C krijgt. Op dit moment buiten 3C, en mijn aanvoer temperatuur is 32C (en retour 26C). 12 PVT panelen. Source delta is op dit moment tussen de 3-4C. Vroeger was dit meer, maar de source pomp draait nu op 100% (was vroeger 80%).

Als je de delta gaat verlagen, heeft dit volgens mij een negatieve invloed op de efficiëntie van de warmtepomp.

Is het een idee om de stooklijn iets aan te passen, de warmtepomp stuurt op de retour temperatuur, dus als je die wat verhoogt verwacht ik dat de aanvoer temperatuur omhoog gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
mijn stooklijn op dit moment:
-10 37,5
-5 35
10 32,5
18 30
20 25
25 22
Zou nog de offset naar 1,5C kunnen brengen tussen -10C en 10C maar qua temp. lijkt me dit hoog genoeg.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Dit is de standaard stooklijn:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
Buitentemp   Standaard
    -15.00      32.0
    - 7.50      30.5
      0.00      29.0
      9.00      26.5
     18.00      25.0
     25.00      22.0
     35.00      18.0

Dus die van jou lijkt al gewijzigd. Ik begrijp niet dat je die aanvoer temperatuur niet omhoog krijgt, gaat de compressor wel naar 100%?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
De stooklijn had ik zelf al gewijzigd om voor de hand liggende redenen.
De compressor vermoed ik van wel, maar nog niet zichtbaar op dit moment.
Zie ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pt97wzk0xYkf9Luz0Bz30Cc7PCI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5PzENUWIXU8wOOs1jk2eszec.png?f=fotoalbum_large

Aanvoertemperatuur loopt nu ook op, daar komt door 1 van de volgende wijzingen vanochtend:
  1. Volledige herstart van het systeem of
  2. het afsluiten van 2 verwarmingslussen in de garage waar natuurlijk warmteverlies het grootst is en die het dichts bij de Qbooster (staat nl. in garage) zijn en dus kortste route retour hebben.
En as we speak zie ik de temperaturen oplopen..... :)

[ Voor 3% gewijzigd door willem9503 op 26-11-2023 12:41 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:43

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Dan werd je garage dus warmer dan nodig?
Ook interessant dat je bron 1 graad is met een buitentemperatuur rond de 6 graden (?).

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Sowieso is het warmteverlies in de garage groter, warmer dan nodig zal het niet zijn.
Maar die 2 lussen zitten op max. 2 meter van de Qbooster en dat zou er wel eens voor kunnen zorgen dat retourwater temp. lager is/lijkt dan die vanuit het huis daadwerkelijk is (moet nog even meten hierop) waardoor de aanvoer temp. dus automatisch lager blijft en dus huis trager opwarmt.

Kortom, komende dagen monitoren wat er nu allemaal gebeurt.

Waren gistermiddag de weg, maar 's avonds bij thuiskomst was de vloer merkbaar warmer dan de dagen ervoor en daardoor de temperatuur in huis stabieler waardoor het systeem niet aan het einde van de nacht alweer aansloeg.

De constatering van de brontemperatuur kan uk nu even niets mee. Zal er komende dagen eens op letten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

De bron temperatuur is eigenlijk altijd lager dan de buitentemperatuur (als de bron pomp draait).

Bij een pompsnelheid van 100%, warmt de bron 3-4C op. Er komt koude vloeistof terug uit de warmtepomp, en dat is simpelweg gewoon te koud om in een korte tijd op te warmen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_TuR5yrNcByXSpGC0SyJAT7gt8k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Zu12T19IxvvOJRljFyVq8X5C.png?f=fotoalbum_large

As de pomp uit staat zie je de temperatuur van source in (terugloop van het dak) oplopen., maar als de bron draait daalt de temperatuur omdat er koude vloeistof naar het dak wordt gepompt.

Je zou de bronpomp langzamer kunnen laten draaien, dan warmt de vloeistof meer op, maar dan heb je natuurlijk minder volume wat je verplaatst. Je moet dus een punt zien te vinden waar de toegevoegde warmte per minuut optimaal is. In het begin was dat bij een pompsnelheid van 80%, maar nieuwe inzichten bij Qsilence hebben geleid tot een pompsnelheid van 100%. Ik verwacht eigenlijk dat dit na de winterperiode weer opnieuw zal worden geevalueerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
willem9503 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 16:46:
Goed te lezen dat het Qsilence topic leeft.

Ik draai sinds begin oktober het pvt systeem met de qbooster, AP4400 en 15 panelen. Alleen voor verwarming.
Beneden volledig vvw (traag systeem, 10cm zandcement vloer te verwarmen) op open verdeler, slaapkamers boven radiatoren (die meest dicht staan) en vvw in de badkamer.


Inmiddels draait alles prima echter is het wel lastig om een optimum te vinden tussen warmte in huis en de tijd dat het apparaat draait. Verder is gebruik van de Keba software een matige UX.... :)

Wel nieuwsgierig of iemand weet hoe de delta tussen aanvoer en retour te verkleinen. Aanvoer krijg ik maar moeizaam boven de 30C en als de retour dan 25C is dan is de temperatuur in huis nog niet stabiel. Als de delta naar 3C zou me dat zeer welkom zijn, retour is dan aardig in lijn met wat ik op CV ook bereikte.
Ik heb eigenlijk het zelfde issue.
Nu heb ik op iedere zone retourleiding, op de verdeelinginrichting, op de beganegrond, een dallas ds18b20 gemonteerd, deze is weer verbonden met een Wemos D1 en deze stuurd het door
naar HomeAssistant, kun ben ik stukje bij beetje de vloertemperatuur aan het inregelen dmv de Debietmeter water flowmeter.
Nu lukt het mij om de meer warmte te laten afgeven. Sinds ik dit heb gedaan is de toevoer wel hoger gekomen 30 graden.
Ik ben een beetje voorzichtig met het delen van info wat ik weet dat Qsilence meeleest en ik heb nog wat issue's met hun
Dit zelfde moet ik nog even doen voor de 1ste verdieping.

Ben met je eens dat Keba software matig is maar kan wel meer info uitlezen dmv modbus en info van https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/77067730

Net als YJB moet ik nog een paar grafana grafieken maken

Ik heb nog niet kunnen achter halen hoe ik offset kan in stellen voor de buitentemperatuur sensor, wat deze geeft vaak een hoger waarde aan dat mijn sensoren in tuin.

En inderdaad fijn dat we zo info kunnen uitwisselen

[ Voor 1% gewijzigd door jossie67 op 27-11-2023 11:03 . Reden: typo ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:43

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Bij zonneboilers en vloerverwarming is al uitgerekend dat voor realistische vermogenswaarden zo hard mogelijk pompen altijd gunstig is, in de praktijk begrensd door stromingsgeluid en de meerkosten voor dikkere buizen en pompen.
Oorzaak is dat voor elke graad verschil tussen bron en afgifte een warmtepomp ongeveer 2% per graad duurder stookt *, dus op een verbruik van 1000 watt voor de compressor kun je 20 watt pompvermogen uitgeven als dat meer dan een graad scheelt.
In de warmtewisselaars met het koudemiddel is alleen de verdampingstemperatuur van belang, daar zit nauwelijks glide op (bij R32 althans).
Dus bij de bron is de retourtemperatuur leidend, die moet zo hoog mogelijk, en bij de afgifte is de aanvoertemperatuur leidend, die moet zo laag mogelijk voor hoge COP.
Dit bereik je met een kleine waterzijdige dT dus zo hard mogelijk te pompen.

* afhankelijk van temperaturen etc, in het grootste gebied ergens tussen 1 en 3%.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

jossie67 schreef op maandag 27 november 2023 @ 10:14:
[...]


Ik heb nog niet kunnen achter halen hoe ik offset kan in stellen voor de buitentemperatuur sensor, wat deze geeft vaak een hoger waarde aan dat mijn sensoren in tuin.
Huidige waarde van de correctie(voor als je -terug- wilt.
code:
1
2
3
curl -s -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '[{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.param.offset"}]' \
'http://<IP_van_AP440>/var/readWriteVars'


Buitentemperatuur sensor corrigeren (in het voorbeeld -1.5C omdat de sensor in dit voorbeeld 1.5 graden te hoog aangeeft). Deze waarde heeft dus alleen invloed op de stooklijn (die is gebaseerd op de buitentemperatuur).

code:
1
2
3
curl -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '[{"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.outdoorTemp.param.offset", "value":"-1.5"}]' \
  http://<IP_van_AP440>/var/readWriteVars?action=set

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Een korte update:

Het probleem ontstaat inderdaad als de 2 lussen van de garage volledig meedraaien in het circuit. Deze hebben gistermiddag even zelfstandig gedraaid, lussen vol open, (woonhuis verdeler afgesloten) en de retour kwam nooit hoger dan 23,8C.

Retour van het woonhuis, zonder garagelussen, was gisteren halverwege de middag een keurig 26,6C.

Bij het samenkomen in de Qbooster kom je in het meest gunstige geval uit op een gemiddelde terwijl volume verhouding 82% / 18% is (woonhuis vs garage). Noem het een regelkundige uitdaging... :)

Wat wel opvalt is dat ik wederom het expansievat van het koelmiddel nat is. Ik kan nog niet zien dat de druk in het systeem afneemt, dus weer even de vraag waar dit vandaan komt of dat het condens vanaf de leidingen is. Condens is überhaupt wel een aandachtspunt hier. Ondanks de isolatie zijn de leidingen vanaf het dak continue nat (tot aan de buitenkant van de isolatie toe)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

De leidingen van en naar het dak zijn erg koud, dat veroorzaakt normaal binnen condens. Maar.. als ze goed geïsoleerd zijn (inclusief de koppelingen), zou je geen condens moeten zien op de leidingen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UlTejpbZ1NkKvwVSNP1ml8mLCDg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5SCUFU52QPlTOBLqmeqWcjmP.jpg?f=fotoalbum_large

(De ongeisoleerde leiding is de retour vanuit het afgifte systeem.

En dit krijg je als de isolatie niet compleet is (een bonk ijs):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_adCFF_UPAj3aqCakUfhb6mLhcI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oyjvIGL1O8L5wdJZUhxkOz9o.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 69% gewijzigd door YJB op 28-11-2023 14:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Ik heb vandaag, zowel een ingaande als de uitgaande negatief temperatuur gehad.
En bij mij is inderdaad alles goed ingepakt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
willem9503 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 16:46:
.........
Inmiddels draait alles prima echter is het wel lastig om een optimum te vinden tussen warmte in huis en de tijd dat het apparaat draait. Verder is gebruik van de Keba software een matige UX.... :)

Wel nieuwsgierig of iemand weet hoe de delta tussen aanvoer en retour te verkleinen. Aanvoer krijg ik maar moeizaam boven de 30C en als de retour dan 25C is dan is de temperatuur in huis nog niet stabiel. Als de delta naar 3C zou me dat zeer welkom zijn, retour is dan aardig in lijn met wat ik op CV ook bereikte.
Okay, het is in de KEBA software even zoeken, maar volgens mij staat de dT tussen retour en aanvoer al op 1K. Zie plaatje (mits ik goed de uitleg heb begrepen natuurlijk..)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JJdhSn-qu4Jxlb9LCkAurw68uUw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i3npeal9r1P58TNmIfMVboWb.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Ik denk het niet, dit is em:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTSEXi9tBRwmsfaXfVLVS6XFHms=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VqMQiPkpehm3TrONOYlxKmew.png?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
hm, die heb ik niet als keuzemogelijkheid in het menu......... :'(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
het word weer kouder buiten
f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OqWJhQDQiTPK-mngd6q-o2HafsQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GypgoBiZ1WE7LYZKK0j2NMAN.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bor7
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-06 19:00
He, leuk een Q-silence topic!


Wij hebben sinds mei 2022 een Q-silence installatie, en sindsdien van het gas af.


- 10 pvt panelen, puur voor verwarming, daarnaast 2 collectoren met 200l boiler voor douchen ( keuken aparte boilertje ivm. afstand). Was ruim een week werk.

- Deels vloerverwarming in beton, deels vloerverwarming onder houten vloer (deria.nl)

Werkt grotendeels zonder problemen, zolang het niet echt vriest ..;-)
Verbruik afgelopen jaar (mei - mei) ruwweg 2500 Kwh, vergeleken met 1000 kuub gas daarvoor.
Als hij draait krijgen we het gewoon warm, aanvoer ook gewoon boven de 30.


Twee punten:

1. Pomp zelf maakt toch wel erg veel lawaai ( vervelende brom), na vervanging koppelslangen door flexibele iets beter geworden, maar soms heel zwaar op echt koude dagen. Pomp staat in de kelder, maar dringt soms toch wel door in huis. Een van de aanschaf redenen was juist een heel stil systeem... :-(


2. Bij echt koude dagen komt er best veel rijp op te zitten, en springt hij vaak op error, waarna hij over gaat op full electric ( 6 Kw). Willen we niet, want we hebben nog houtkachel en airco voor die situaties.

Zie plaatje: ons totaal energiegebruik per dag ( blauw) , uitgezet tegen gemiddelde dagtemperatuur.
De heel hoge pieken zijn dus dagen dat het mis ging ( en we niet zelf snel gereset hadden).
(Nb: blauwe stroom dippen in juni en oktober: met vakantie…)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-fYzgoWYXiIWdJaz8RvfiE24Q9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ntK6e15CX09DEWhYDHUDWY4z.jpg?f=fotoalbum_large

Helaas kon op dat moment niet op afstand meegekeken worden door de installateur, dat is inmiddels opgelost, dus komende winter gaan we het nog eens goed bekijken..


Ik lees nu over de nieuwe versie (Qube) en zal snel eens navragen of onze Qbooster misschien vervangen kan worden ..

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

bor7 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 00:06:
He, leuk een Q-silence topic!


Twee punten:

1. Pomp zelf maakt toch wel erg veel lawaai ( vervelende brom), na vervanging koppelslangen door flexibele iets beter geworden, maar soms heel zwaar op echt koude dagen. Pomp staat in de kelder, maar dringt soms toch wel door in huis. Een van de aanschaf redenen was juist een heel stil systeem... :-(


2. Bij echt koude dagen komt er best veel rijp op te zitten, en springt hij vaak op error, waarna hij over gaat op full electric ( 6 Kw). Willen we niet, want we hebben nog houtkachel en airco voor die situaties.
1) Ja, de compressor maakt inderdaad behoorlijk wat lawaai (boven de 75%). Je kunt natuurlijk de nachtstand aanzetten, maar dan koelt het bij ons teveel af.

2) Ons verbruik kan ik nog niet goed beoordelen, we hebben (door tegenslagen) pas deze zomer onze vloer kunnen isoleren, en daar lekte behoorlijk wat warmte weg.
We hebben in Maart 3 weken all-electric gedraaid vanwege een storing in de bronpomp, daardoor kwam ons maandverbruik op ~1000KwH.

Gedurende het vorige stookseizoen zag ik dat de elektrische bijstook voornamelijk rond zonsopgang is en ik zit dus nu te denken aan 2 oplossingen:
- Geen nacht verlaging meer (we hadden em ingesteld op 19/20, maar daardoor moet de WP tijdens de morgen, rond zonsopgang extra hard werken).
- De nachtverlaging tussen 06:00 en 09:00 zetten, zodat er gedurende die tijd niet verwarmd wordt.

Daarnaast hoop ik dat de aanpassing van de elektrische bijstook (eerste uur maar 1 fase bijstook) gaat helpen om het verbruik te verminderen. Het vorig seizoen begonnen beide elementen (2 * ~2Kw) gelijk op vol vermogen te verwarmen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
bor7 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 00:06:

Twee punten:

1. Pomp zelf maakt toch wel erg veel lawaai ( vervelende brom), na vervanging koppelslangen door flexibele iets beter geworden, maar soms heel zwaar op echt koude dagen. Pomp staat in de kelder, maar dringt soms toch wel door in huis. Een van de aanschaf redenen was juist een heel stil systeem... :-(


2. Bij echt koude dagen komt er best veel rijp op te zitten, en springt hij vaak op error, waarna hij over gaat op full electric ( 6 Kw). Willen we niet, want we hebben nog houtkachel en airco voor die situaties.

Ik lees nu over de nieuwe versie (Qube) en zal snel eens navragen of onze Qbooster misschien vervangen kan worden ..
Ad. punt 1. Herkenbaar, ik vind de pomp meer geluid maken dan verwacht. Gelukkig heb ik deze achterin de garage staan en daardoor in huis geen last van. Ik ga er wel melding van maken.

Ad punt 2. Nog geen echte winter gehad natuurlijk, maar wel al een aantal vorstnachten en dan komt idd deze error vrij snel. Maar voor mij geldt nu nog dat tijd het zal leren.

Ik had gehoopt de Qube al te krijgen in juli, maar helaas...
YJB schreef op woensdag 29 november 2023 @ 06:55:


Gedurende het vorige stookseizoen zag ik dat de elektrische bijstook voornamelijk rond zonsopgang is en ik zit dus nu te denken aan 2 oplossingen:
- Geen nacht verlaging meer (we hadden em ingesteld op 19/20, maar daardoor moet de WP tijdens de morgen, rond zonsopgang extra hard werken).
- De nachtverlaging tussen 06:00 en 09:00 zetten, zodat er gedurende die tijd niet verwarmd wordt.

Daarnaast hoop ik dat de aanpassing van de elektrische bijstook (eerste uur maar 1 fase bijstook) gaat helpen om het verbruik te verminderen. Het vorig seizoen begonnen beide elementen (2 * ~2Kw) gelijk op vol vermogen te verwarmen.
Hier ga ik ook even naar kijken, kan misschien een goede start maken en dan voldoen aan de vermogensgebruik verwachting die ik heb.
Leuke bijdrage!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NviWsdXDsnretSzmKXAuTZfRpzI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3AzU3vTXJFRAMrNT1jM15JM4.png?f=fotoalbum_large

Temperaturen aanvoer/retour prima inmiddels.
Ik heb minimale compressor snelheid nog naar 60% gebracht (was 50%) om max. te kunnen pompen.
YJB schreef op woensdag 29 november 2023 @ 06:55:
[...]

Daarnaast hoop ik dat de aanpassing van de elektrische bijstook (eerste uur maar 1 fase bijstook) gaat helpen om het verbruik te verminderen. Het vorig seizoen begonnen beide elementen (2 * ~2Kw) gelijk op vol vermogen te verwarmen.
Ik heb nog niet kunnen vinden waar dit aan te passen in de software. Want er wordt nu stevig bijgestookt terwijl dat volgens mij wel een tandje minder kan.

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Dit is een hardware wijziging.

Er is een relais dat het eerste uur 1 verwarmingselement aanstuurt. Als na een uur nog steeds bijstook nodig is dan wordt het tweede element bijgeschakeld.

Met een bron ingang (van het dak) van 7.9 verwacht ik eigenlijk niet dat je elektrische bijstook hebt (tenzij je voor langere tijd de gewenste kamertemperatuur niet haalt (>1 uur minstens 2C onder de ingestelde kamertempratuur)).

Ik heb zelf vanochtend -8.7 aangetikt zonder bijstook.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPvKz2K7srPzHC2tOqT53FRdM58=/800x/filters:strip_exif()/f/image/iQiFuVA5XLBgFP2OVsB5zvRR.png?f=fotoalbum_large
willem9503 schreef op donderdag 30 november 2023 @ 14:12:

Ik heb minimale compressor snelheid nog naar 60% gebracht (was 50%) om max. te kunnen pompen.
waarom heb je dit gedaan? Die compressor zal zelf het vermogen bepalen aan de hand van de vraag. Het minimum vermogen verhogen laat mogelijk tot extra (onnodig) stroomverbruik

[ Voor 22% gewijzigd door YJB op 30-11-2023 15:39 ]


  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
YJB schreef op donderdag 30 november 2023 @ 14:26:
Dit is een hardware wijziging.

Er is een relais dat het eerste uur 1 verwarmingselement aanstuurt. Als na een uur nog steeds bijstook nodig is dan wordt het tweede element bijgeschakeld.

Met een bron ingang (van het dak) van 7.9 verwacht ik eigenlijk niet dat je elektrische bijstook hebt (tenzij je voor langere tijd de gewenste kamertemperatuur niet haalt). Ik heb zelf vanochtend -8.7 aangetikt zonder bijstook.

[...]
Ik heb inderdaad de hele dag elektrische bijstook. En daar begon het vanochtend direct mee (en nog steeds).
Nu ligt er nog wel sneeuw op zowel de panelen als de leidingen richting de pomp.
Zou dat zoveel invloed hebben dan?

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Sneeuw zal een beetje invloed hebben, al is de absolute buitentemperatuur (beneden de -6 wordt kritisch) en de hoeveelheid luchtstroom meer van invloed. Ik zie dat je een verschil van 4C tussen de bron aanvoer en de bron afvoer hebt, dus de panelen doen wel degelijk wat. Mijn installatie zit meestal ook rond de 4C verschil, dus dat lijkt me normaal.

Misschien toch maar eens aan je installateur vragen wat de bijstook triggert.

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Begon vanochtend met deze meldingen:
2023.11.29 18:43 | 1021.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Minimale aanvoertemperatuur bron onderschreden

Ik er eens een telefoontje aan wagen. Wel blij met feedback als dit.

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Zou koud was het toch niet:
1021.1
Dit is een melding de brontemperatuur naar het dak te laag is. Te laag is lager dan - 15 °C. Compressor wordt uitgeschakeld en elektrisch element wordt ingeschakeld.
Nog een reden om zelf de waardes uit te lezen, dan kun je wat historie opbouwen (en grafiekjes maken).

En als je die installateur dan toch spreekt, vraag dan ook even of hij de bronpomp op 100% wil zetten. Dit geeft een betere flow en zorgt er ook voor dat je bron wat minder snel afkoelt.

[ Voor 22% gewijzigd door YJB op 30-11-2023 15:43 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
YJB schreef op donderdag 30 november 2023 @ 15:41:
Zou koud was het toch niet:


[...]


Nog een reden om zelf de waardes uit te lezen, dan kun je wat historie opbouwen (en grafiekjes maken).
Op zich met je eens, maar daar ben ik net niet "nerdy" genoeg voor ;)

Ik laat natuurlijk wel fouten naar me toe mailen....:
2023.11.29 18:43 | 1021.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Minimale aanvoertemperatuur bron onderschreden
2023.11.30 02:06 | 1021.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Minimale aanvoertemperatuur bron onderschreden
2023.11.30 03:06 | 1018.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Bronbewaking geactiveerd
2023.11.30 03:13 | 1021.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Minimale aanvoertemperatuur bron onderschreden
2023.11.30 04:14 | 1018.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Bronbewaking geactiveerd
2023.11.30 04:14 | 1018.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Bronbewaking geactiveerd
2023.11.30 05:10 | 1021.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Minimale aanvoertemperatuur bron onderschreden
2023.11.30 05:55 | 1021.1 | Warmtepomp 1 Sole_WPS26-AK-PVT: Minimale aanvoertemperatuur bron onderschreden

Toen ik er vanochtend om 530u uitging was het + 0,1c.......
Dus kan eigenlijk nooit te koud zijn geweest lijkt me.

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Gelukkig kun je ook wat historie uit de pomp halen:

<verander NIETS wat je niet begrijpt>
inloggen met code 100
  1. Installatie - Diagrammen
  2. Diagramconfiguratie - Schema 1
  3. Zet alle sensoren bovenaan op uit
  4. zet temperatuurbron aan op aan
  5. zet temperatuurbron uit op aan
  6. (Dus alleen de onderste 3 schuifjes staan op aan)
  7. Opslaan - Oke
  8. 2 niveaus terug (onderste pijltje rechts)
  9. Klik op schema 1
Je ziet nu de historie (? geeft aan welke kleur wat is).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y8FiGFrYDAcr_fhFvjOsUPRO1o4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EdKwwe0YflfChzn0yGQNzFAc.png?f=fotoalbum_large

(Ik zie nu wel bij mij dat Keba lagere temperaturen rapporteert dan wat ik uitlees: 09:30 -8.7))

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PKmDnxbb9lz63As7-acX9pNo_YY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lbsanKgfq6Zdk3AOuH8FOYH6.png?f=user_large

Een heel ander beeld....

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Hmm, tijd voor de installateur. 2 Dingen denk ik:
- Waarschijnlijk staat de minimale temperatuur van het dak nog op -8C, dit moet volgens mij tegenwoordig -12C zijn
- De bronpomp staat nog op 80%, dit zou nu 100% moeten zijn

Als de installateur het zelf niet weet moet hij maar even overleggen met Qsilence, je hebt nu in ieder geval wat documentatie in de vorm van grafiekjes.

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
De vraag staat al uit

Net even de temp. sensor buiten gecheckt. Mijn keurig geijkte thermometer komt op eenzelfde waarde als de sensor van het systeem.
Om maar uit te sluiten.....

  • bor7
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-06 19:00
He, leuk dat dat kan, die grafiekjes..

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B2moejleFReXpETS7dnHvgdnnoo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pKuXTp1AVIC1S42OtV9hqPHu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TqTrLO4BiAPY25BGLR783aqmngw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/skJbAMqmegsZXXLo2dFWG0nU.jpg?f=fotoalbum_large


ik zie dus tm gisteren mooie lijnen ( 11 u is er een stop ingesteld)

Vandaag dus nogal hikkerig vanwege errors ( de 1022.1 : minimale waarde uitvoertemperatuur bron onderschreden, en de 1042.1 compressorkarakteristiek)
En de druk aan PVt zijde is ook te laag, die wordt maandag hersteld.
Vanaf uur of 13.00 is het weer gewoon gaan lopen

Installateur duikt er even in nu.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RCyeC-nw0BwoMKfbZRhOBrnYSwE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4X8BVMSmMJlqzlVtHe5rYJN1.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i2QmYYRyOsWGnZ-v2_rmF-DuRYM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dPA1OiH3XaHHO9K9IiOh9omu.png?f=user_large

Gaan we weer....

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Tja, bij mij ging 1 element ook om 08:13 aan. Moet nog eens uitzoeken waarom: de bron temperatuur (van het dak) was volgens mij nog niet -12C.

Zoals eerder gezegd, de eerste uren na zonsopgang zijn altijd de koudste bron uren, dus ik denk dat ik dan een tijdelijke verlaging van -0.5 (of -1.0) van de kamer temperatuur ga instellen.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • bor7
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-06 19:00
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0WIdHyH9yenW3vWsqVWsoaBVTNA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LPWtPm8azOgAQTpstmP4M7Tu.jpg?f=user_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroenchi
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 20:34
willem9503 schreef op dinsdag 28 november 2023 @ 11:27:
[...]


Okay, het is in de KEBA software even zoeken, maar volgens mij staat de dT tussen retour en aanvoer al op 1K. Zie plaatje (mits ik goed de uitleg heb begrepen natuurlijk..)
[Afbeelding]
Ook ik heb sinds een tijdje een Qsilence. Situatie: een vrijstaand huis uit 1904 dat nog niet helemaal af is O-)
Gevolg is dat het systeem nu draait in een nog niet optimale thermische schil en dat twee groepen (van de 13) nog niet aangesloten zijn en twee andere groepen liggen in een bijkeuken die nog helemaal niet geïsoleerd is. De woonkamer (5 groepen) studeerkamer (1) twee van de slaapkamers (beiden 1 groep) en een badkamer (1 groep) zijn helemaal voorzien van houtvezelisolatie en leem, maar missen nog achterzetramen.

Kortom, evident dat de eigenschappen (nog) niet optimaal zijn voor het systeem! Ik heb de stooklijn dan ook al flink verhoogd. Waar ik nu last van heb, is dat het systeem bij het bereiken van de retourtemperatuur in standby schiet en dan 20 minuten niets doet om dan weer als een gek te gaan stoken. Vanwege de nog niet ideale situatie daalt de retourtemeratuur in die tijd met zo’n 15 graden!

Is er dus geen mogelijkheid om, in plaats van meteen in die standby te schieten, de pomp bij het bereiken van de retourtemperatuur langzamer te laten werken? Nu lijkt het erop dat-ie alleen maar vol gas geeft en vol remt, terwijl een meer anticiperende ‘rijstijl’ fijner zou zijn.

Ik heb op aanraden van de installateur nu de flow vergroot door de groepen in de bijkeuken open te draaien. Ik vind dat zelf raar, want die ruimte wordt nog helemaal niet gebruikt en de dimensies van mijn systeem waren niet anders geweest als ik die groepen helemaal niet had aangelegd.
Ook heb ik de gewenste kamertemperatuur verlaagd. Met de huidige isolatie wordt het nu toch nog niet echt behaaglijk, en het is neem ik aan beter te sturen op kamertemperatuur dan op retourtemperatuur, als was het maar omdat-ie dan niet 20 minuten pauze gaat nemen.

Ik probeer het systeem een beetje te begrijpen, maar het wil er bij mij niet in dat de flow vergroten de enige oplossing is bij het te snel bereiken van de retourtemperatuur. Er zijn toch heel veel parameters waar je mee zou moeten kunnen spelen, zoals de snelheid van de pomp of de mate van elektrische bijverwarming? Ook zou ik iets willen kunnen doen aan de waarde ‘Opschorting tijd’ (zie in screenshot van Willem9503 hierboven. Ik kan die niet wijzigen, maar is er geen mogelijkheid om die op bijvoorbeeld 5 minuten te zetten? Nogmaals, ik realiseer me volledig dat mijn situatie is nu nog zeker niet optimaal is voor een warmtepomp, maar wil er voor deze winter wel het beste van maken :)

Dank vast!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

De afgifte pomp moduleert terug tot 50% Voor zover ik me kan herinneren wil Qsilence dit niet lager dan 50% zetten om voldoende druk in het afgifte systeem te houden (ik denk in eerste instantie om genoeg flow op hogere verdiepingen te krijgen).

Officiele tekst terug gevonden:
De Qbooster wil het liefst terug kunnen regelen tot 50%. Het kan met waterzijdig inregelen dat een hoger minimum nodig is om overal genoeg flow te hebben bij maximale warmtevraag woning. Stel dan minimum hoger in.
De wachttijd is ingebouwd om pendelen te voorkomen (wat niet echt bevorderlijk is voor de levensduur van de compressor).

En als je op elektrische bijverwarming draait gaat de circulatiepomp altijd naar 100%.

[ Voor 52% gewijzigd door YJB op 01-12-2023 12:14 . Reden: Verklaring ciculatiepompsnelheid toegevoegd ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Ik zie volgende parameter 2x terugkomen:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qTzrqHyTJPhlYR9k6RAUPIsDF_k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZtRW9bOWFqfnV3iFH8Vr2TKv.png?f=fotoalbum_large

Hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6XDDsH99GfjPBb1VemP8_lX153A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/GmaIcoB5gjDd0mkpiynI1dgD.png?f=user_large

en hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p7hcbBhKdUikqMC-_7e0FsGFGqU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/BOqc2UsKb3cWNJ70ySQPWhCR.png?f=user_large

Met verschillende waardes.....
Iemand enig idee waarom dat zo zou zijn en wat het eventuele effect zou zijn als de parameter bij de buitentemp. ook naar -8C gaat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Ex. Hulp Ener min. buiten:
Stel in onder welke buitentemperatuur de elektrische heater stand-by staat om te helpen bij warmtevraag.

Die drempelwaarde is de brontemperatuur binnenkomend van het dak, onder de -8C in jouw geval, zal de elektrische bijstook opstarten.

De andere parameter is (niet in dit menu te zien):
Als we 1 uur lang 2C onder de ingestelde reflux temperatuur (de afgifte retour temperatuur ) blijven, dan start de elektrische bijstook ook op. (Alleen beneden de Ex. Hulp Ener min. buiten waarde).
Dit komt overeen met wat ik vanochtend bij mij zag gebeuren (4C verschil)


Ik heb nog eens wat tekstjes naast elkaar gelegd en de volgende samenvatting gemaakt.

Er zijn 2 condities wanneer de elektrische bijstook actief wordt:
1) Als de bron te koud wordt
en/of
2) Als het setpoint (dit is de gewenste retour temperatuur die berekend wordt nav de stooklijn) langere tijd niet gehaald wordt.

Nadere uitleg:
1)
Als de temperatuur naar het dak onder -12°C komt gaat het elektrisch element aan om te voorkomen dat de bron helemaal uit gaat.
Variabele (default):
APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].param.AuxHeater.tempLimitSourceTemp.value (-12)
Als de temperatuur vanaf het dak onder -10°C komt of de temperatuur naar het dak onder -15°C is de bron te koud om de warmtepomp te laten draaien en zal de warmtepomp gestopt worden.

2)
Als de buitentemperatuur onder de ingestelde grenswaarde is gekomen (default -2C), zal het elektrisch element de warmtepomp helpen zodra deze langer dan een uur (7200 seconden) 2 °C onder het setpoint (=afgifte retour temperatuur) komt.
Indien de afgifteretour temperatuur weer bijna op setpoint is (1 °C eronder) zal het elektrisch element
uitschakelen en de compressor de verwarming weer geheel overnemen.
Variabele (default):
APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].param.AuxHeater.tempLimitAuxHeating.value (-2)
APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].param.AuxHeater.tempDiffHyst.value (2)
APPL.CtrlAppl.sParam.heatpump[0].param.AuxHeater.delayTimeS (3600)

[ Voor 56% gewijzigd door YJB op 04-12-2023 12:35 . Reden: Bijstook triggers verduidelijkt ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reinoud69
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-12-2024
Leuk om alle ervaringen te lezen!

Zelf hebben we nu ruim een jaar een Qsilence systeem met 12 PVT panelen en de Qbooster warmtepomp.

De eerste winter hadden we last hadden van lucht in de panelen waardoor warmteoverdracht minder goed was. Dit was te zien door onregelmatig bevriezen van panelen. Inmiddels is dat opgelost door installateur. Geluid valt ons ook wat tegen, wellicht komt dat door houten vloer, maar we hebben er ook niet echt last van.

Afgelopen zomer hebben we nog een upgrade gehad waardoor de warmtepomp nu wat subtieler met het elektrisch element om gaat. Niet meteen 6 kW, maar eerst proberen met 3 kW. Dat lijkt nu goed te werken.

Deze winter was afgelopen nacht de eerste met elektrische bijstook, bij min 4 buitentemperatuur.

Zie ook dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ia9si8TiKe5WyojHoVNzb_Sh7mI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UnK3sxjOTyRLfpb4Pat8sIEG.png?f=fotoalbum_large

Paars is het elektrisch element (behalve de twee net wat lagere pieken, dat is vaatwasser), blauw de warmtepomp. Er zijn duidelijke twee manieren van elektrische bijstook te onderscheiden: in combinatie met de warmtepomp en alleen, als de warmtepomp uit staat. De tweede manier is het langst en het meest ongewenst. Ik kan zien dat de warmtepomp uit gaat door de foutmelding: “1021.1 minimale aanvoertemperatuur bron onderschreden”. Om het dit verder te bekijken heb ik een kopie van dit diagram:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbxAjyCy8SN3-T9doOw_m9GoFTw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8ol00Bc0yxpM2qaSNP2UePby.png?f=fotoalbum_large

Door met vingers op het diagram te klikken zag ik dat bij een aanvoertemperatuur van min 10 de warmtepomp er kennelijk mee ophoudt. Eerder op 30/11 meldde YJB dat dit -12 zou moeten zijn als ik het goed begrepen heb. Wellicht nog eens vragen aan de installateur.

Ik meen me herinneren dat het systeem eigenlijk zo zou moeten zijn ingeregeld dat de warmtepomp zo lang mogelijk blijft mee doen, maar kennelijk lukt dat bij min 4 al niet meer. Dat valt me nog wat tegen. Hopelijk is er nog wat te winnen met slimmere instellingen van de warmtepomp, maar ik zou niet direct weten wat.

De drempelwaarde voor inschakelen bijverwarming staat op min 2 buitentemperatuur en min 12 brontemperatuur.

De koudste momenten in de nacht zijn doorgaans het eind van de nacht net voor zonsopkomst. Op die momenten minder vraag laten ontstaan is ook een optie en dat proberen we ook wel, maar dat gaat dan wel ten koste van comfort, bv als je in de ochtend om 8.00 thuis wil gaan werken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 02-06 21:17
Reinoud69 schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 20:44:
Zelf hebben we nu ruim een jaar een Qsilence systeem met 12 PVT panelen en de Qbooster warmtepomp.
Dat zijn waarschijnlijk de 'oude' 370 wattpiek PVT panelen? Volgens mij was het PV en T gedeelte toen nog één geheel(?). Hoeveel warmtevraag hebben jullie als ik vragen mag? Bij ons is er 7 tot 8 kW warmtevraag en dat zou af kunnen met 10 PVT panelen 'nieuwe stijl', waarbij het thermische deel gemonteerd wordt en vervolgens kan ieder willekeurig PV-paneel met de afmetingen 1722 x 1134 x 30 mm erop gemonteerd kan worden. Ik twijfel echter nog gigantisch, omdat het toch een behoorlijke investering is.

[ Voor 6% gewijzigd door rogervdh op 03-12-2023 11:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reinoud69
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-12-2024
Ik denk dat we inderdaad nog de oude panelen hebben. PV vermogen per paneel is inderdaad 370 W. Vermogen warmtepomp is 6 kW. Een vraag is hoe PVT zich verhoudt tot een hoge kwaliteit lucht-water warmtepomp. Voordeel van PVT is ontbreken buitendeel (met mogelijk geluid- en visuele overlast, ook voor buren), maar hoe zit het met energieprestatie en prijs?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Zelf heb ik nog een Shelly 3EM voor mijn Qbooster warmtepomp geplaats Is er een mogelijkheid om de COB te berekenen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

jossie67 schreef op maandag 4 december 2023 @ 20:27:
Zelf heb ik nog een Shelly 3EM voor mijn Qbooster warmtepomp geplaatst Is er een mogelijkheid om de COB te berekenen?
Ik heb een 3 fase meter (SDM72) met s0 bus (poort X7) aan de Booster gekoppeld (zie plaatje), maar er moet ook nog een flowmeter tussen om de cop en scop te kunnen berekenen. Voor COP heb je ook het vermogen nodig dat geleverd wordt. Dat wordt berekend uit de flow en temperatuur verschil aanvoer en retourtemperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eJUZ8bPhIN2pEPPpghbQZwPj2Rc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/D9el0tGNhbGAwwD9XUEVUajj.png?f=user_large

Ik heb dit nagevraagd bij Qsilence. Ze hebben zo'n ding wel in het assortiment, maar ze hebben de flowmeter nog niet uitgetest. Ik heb iets gevonden met de volgende omschrijving: Vortex Sensor-Set DN20

Ik zie wel dat de pulsen s0 meter niet altijd allemaal worden geregistreerd (bij hoog verbruik). Daar moet ik ook nog eens naar kijken.

Ik ben nog wel steeds geïnteresseerd, maar heb het even geparkeerd.

[ Voor 3% gewijzigd door YJB op 05-12-2023 09:11 . Reden: Screencapture geupdated ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reinoud69
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 27-12-2024
Voor het analyseren van gedrag warmtepomp kom ik een heel eind met de P1 meting, maar voor evaluatie totalen zou een dedicated meter inderdaad beter zijn. Wellicht dat ik deze bij gelegenheid nog eens laat plaatsen door de installateur. Ik zou dan kiezen voor de meter van HomeWizard.

Maar jammer blijft dat je dan de geleverde warmte nog steeds niet hebt en dus nog geen SCOP (praktijkCOP over heel jaar) kunt berekenen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Proton_
  • Registratie: November 2011
  • Laatst online: 21:43

Proton_

Moderator Wonen & Mobiliteit 

Team Welles

Warmtemeters kosten ook de wereld niet, bijvoorbeeld https://zaehleronlineshop...aLite-Qp-15-52-mm-DS-2023 . Met ietsje meer heb je modbus erbij voor domotica-integratie.

Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic- '23 MG5, douchen met wtw en Auer Edel Eau, verwarming met Vaillant Arotherm Plus.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Zo'n shelly plaatsen is niet zo ingewikkeld hoor ik heb een PV verdeler , bij mijn Qbooster en Growatt.
Gewoon de klemmen over de 3 fase heen en klaar.
Het merendeel van de tijd trek ik maar 1400W over 1 fase.
Zo kan ik bepallen hoeveel de Qbooster trek per dag, week, maand, kwartaal en jaar, doe ik niet zelf hoor daar heb ik Home-Assistant voor
Maar een SDM72 kun je volgens mij ook uitlezen dmv modbus, komt volgens mij op het zelfde neer

[ Voor 12% gewijzigd door jossie67 op 05-12-2023 09:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
@YJB
Weet je toevallig hoe ik dmv een curl en http://<IP_van_AP440>/var/readWriteVars?action=set
Handmatig het opwarmen van de boiler kan triggeren.
Nu het water een stuk kouder is dan de in zomer, gaat de temperatuur van de boiler snel omlaag.
Het is zeker als s' morgens de temp 41 graden is geworden.
Dan kan ik een automation maken in HA om het hardmatig op warmen aan te zetten

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

jossie67 schreef op maandag 11 december 2023 @ 12:28:
@YJB
Weet je toevallig hoe ik dmv een curl en http://<IP_van_AP440>/var/readWriteVars?action=set
Handmatig het opwarmen van de boiler kan triggeren.
Nu het water een stuk kouder is dan de in zomer, gaat de temperatuur van de boiler snel omlaag.
Het is zeker als s' morgens de temp 41 graden is geworden.
Dan kan ik een automation maken in HA om het hardmatig op warmen aan te zetten
Hot-water tank operating mode:
code:
1
2
3
4
# 0: Off
# 1: Time program
# 2: Operation without temperature reduction
# 3: Forced HW tank load (temporary operating mode)

Huidige waarde lezen:
code:
1
2
3
curl -s -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '[{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode"}]' \
'http://<IP_ADDRESS>/var/readWriteVars'

Eenmalig opwarmen naar 52C (Ik ga er vanuit dat hij dan weer automatisch teruggaat naar "1", nog niet getest):
code:
1
2
3
curl -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '[{"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode", "value":"3"}]' \
  http://<IP_ADDRESS>/var/readWriteVars?action=set

Terug naar het programma
code:
1
2
3
curl -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '[{"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode", "value":"1"}]' \
  http://<IP_ADDRESS>/var/readWriteVars?action=set

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
YJB schreef op maandag 11 december 2023 @ 19:09:
[...]


Hot-water tank operating mode:
code:
1
2
3
4
# 0: Off
# 1: Time program
# 2: Operation without temperature reduction
# 3: Forced HW tank load (temporary operating mode)

Huidige waarde lezen:
code:
1
2
3
curl -s -H 'Content-Type: application/json' \
 -d '[{"name":"APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode"}]' \
'http://<IP_ADDRESS>/var/readWriteVars'

Eenmalig opwarmen naar 52C (Ik ga er vanuit dat hij dan weer automatisch teruggaat naar "1", nog niet getest):
code:
1
2
3
curl -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '[{"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode", "value":"3"}]' \
  http://<IP_ADDRESS>/var/readWriteVars?action=set

Terug naar het programma
code:
1
2
3
curl -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '[{"name": "APPL.CtrlAppl.sParam.hotWaterTank[0].param.operatingMode", "value":"1"}]' \
  http://<IP_ADDRESS>/var/readWriteVars?action=set
Ik kan bevestigen dat hij automatisch weer terug gaat naar "1"

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tu_YvSO8mCPxgPAy2qBNrKpydFQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WO1SYT2YryCPgMs9Tgztthp9.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O7HgZLb2aJ7VcOMHqcokesEvKLU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VUPwHk2AafdxWV8ZYjRmqZA5.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rzMMQ5zbL7G1ddnIA45YfniLXEI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/p5QGwWiOdFUPihuPzWHRAWmJ.png?f=user_large

Korte update.
Na een periode tuning van het systeem en acceptatie van de lage brontemp. is het nu aardig stabiel en ben ik redelijk tevreden over de performance en het stroomgebruik. Nog even afwachten wat er gebeurt als er een echte winter komt.

Aangepast:
Stooklijn
Bijschakeling electrisch element
Snelheid afgifte - spreiding verwarming en pomp freq.

En verdeler in de garage zodanig getuned dat die niet meer extreem de retour temperatuur beïnvloed.
Dit wel ten koste van het opwarmen, dus we zoeken nog even naar een goede oplossing daarvoor.

[ Voor 28% gewijzigd door willem9503 op 14-12-2023 12:16 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • oscar
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19:46
Als voorbereiding op een webinar van QSilence vanavond (zie hier) kwam ik dit topic tegen. Dank alvast voor alle inzichten. Ik ben me momenteel aan het oriënteren op een PVT+water/water-warmtepomp oplossing óf PV+lucht/water-warmtepomp oplossing.

Zijn er andere PVT+warmtepomp systemen die jullie hebben overwogen? Zo ja, waarom gekozen voor QSilence?

Andere adviezen zijn ook welkom, maar wellicht past dat beter in een ander topic of een dm.

[ Voor 8% gewijzigd door oscar op 13-12-2023 17:34 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • rogervdh
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 02-06 21:17
oscar schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:03:
Als voorbereiding op een webinar van QSilence vanavond (zie hier) kwam ik dit topic tegen. Dank alvast voor alle inzichten. Ik ben me momenteel aan het oriënteren op een PVT+water/water-warmtepomp oplossing óf PV+lucht/water-warmtepomp oplossing.

Zijn er andere PVT+warmtepomp systemen die jullie hebben overwogen? Zo ja, waarom gekozen voor QSilence?
Ik heb zelf al meerdere webinars van HR Energy gevolgd, zowel voor consumenten als installateurs. Vooralsnog geen knoop doorgehakt. Mijn 'bijzonderheden' merk:

HR Energy:
  • Via B2C verkooporganisatie GetGreener verzorgen zij bemiddeling tussen consumenten en installateurs. Handig, snel een offerte, maar zal waarschijnlijk ook wat extra's kosten.
  • Ik wilde graag glas/glas panelen, maar daar gaat men (via GetGreener in ieder geval) niet in mee. Dit terwijl het in één van webinars wel als optie ter sprake kwam vanuit HR Energy.
  • Thermische en zonnepaneel zijn los. Ieder willekeurig 1772 x 1134 x 30mm zonnepaneel is bruikbaar.
  • De nieuwe Qube warmtepomp kan tot 8 kW warmtevraag leveren. In woningen met 4 kW of 6 kW warmtevraag wordt hardwarematig exact dezelfde Qube 8 kW warmtepomp geleverd. Is echter de volle 8 kW nodig, dan dient die (softwarematige) 'upgrade' wel extra betaald te worden (de 4 kW configuratie kost dus minder voor exact dezelfde 8 kW hardware)
  • De Qube warmtepomp kan ook koelen (mits afgiftesysteem geschikt), echter die feature dient ook tegen meerprijs vrijgeschakeld te worden. Hardwarematig zit het echter gewoon standaard erin.
  • Zelf voorbereidingen treffen, bijv. meterkastwerk en kabel voor PVT-warmtepomp of PV panelen aanleggen is mogelijk.
Triple Solar:
  • De PVT warmtepomp kan maar tot 3,5 kW (vanwege R290/propaan). Mogelijkheid om twee Triple Solar PVT warmtepompen te plaatsen, maar prijstechnisch zal dat waarschijnlijk niet bevorderlijk zijn (vermoeden).
  • Zonnepaneel en thermische deel is één geheel, dus minder keuze qua type zonnepaneel
Volthera:
  • Werken niet met een eigen PVT warmtepomp, maar met Vailliant water/water warmtepomp. Kan wellicht een voordeel zijn bij integratie in eigen EMS, vanwege beschikbare integratie(?) (bijv. in Home Assistant).
  • Standaard is het PV-gedeelte in hun concept gebaseerd op Solardege, maar andere omvormer kan, mits de lokale installateur daaraan wil meewerken. Mijn voorkeur gaat uit naar Enphase, aangezien ik al een eigen (DHZ) Enphase systeem operationeel heb (met nog genoeg capaciteit over heb voor micro's op bestaande 3-fase systeem)
  • Volthera EVO thermische deel is hier ook los van het zonnepaneel, wat een voordeel kan zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door rogervdh op 13-12-2023 15:57 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
oscar schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:03:
Als voorbereiding op een webinar van QSilence vanavond (zie hier) kwam ik dit topic tegen. Dank alvast voor alle inzichten. Ik ben me momenteel aan het oriënteren op een PVT+water/water-warmtepomp oplossing óf PV+lucht/water-warmtepomp oplossing.

Zijn er andere PVT+warmtepomp systemen die jullie hebben overwogen? Zo ja, waarom gekozen voor QSilence?

Andere adviezen zijn ook welkom, maar wellicht past dat beter in een ander topic of een dm.
Mijn afwegingen zijn vooral geweest:
  • Geen belang bij een externe geluid makende unit
  • Leuk formaatje in huis (geen 2m hoog, 80cm breed en 65cm diep bakbeest[/i]
  • Goed verhaal van installateur, luistert naar wens en discussie over mogelijkheden
  • Goede referenties
.

Andere installateurs kwamen eigenlijk aan tafel zitten, pakken een boek en wijzen aan welke ze willen installeren. Geen onderbouwing, geen discussie over mogelijkheden en geen aandacht voor bestaande data en installatie.

Vooral dat laatste was van belang want overige installateurs kwamen met een buffervat nodig, SWW via de WP, dus ook boilervat ernaast.
En ik bereid me vaak voor en stel dat met ~1,1KM aan vloerverwarmingsbuis onder 10cm zandcementdekvloer er al voldoende buffer is (conform 10jr ervaring met VV op CV) en dat ik met een dakvlak vol op het zuiden tenminste zo goed af ben met een zonneboiler met HR solar PV panelen (die dezelfde maat hebben als de al liggende panelen en dus keurig als extra rij geplaatst konden worden) met boilervat (300l) in een bestaande kast naast de badkamer...

Kortom, ieder zijn/haar eigen afwegingen.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

oscar schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:03:
Als voorbereiding op een webinar van QSilence vanavond (zie hier) kwam ik dit topic tegen. Dank alvast voor alle inzichten. Ik ben me momenteel aan het oriënteren op een PVT+water/water-warmtepomp oplossing óf PV+lucht/water-warmtepomp oplossing.

Zijn er andere PVT+warmtepomp systemen die jullie hebben overwogen? Zo ja, waarom gekozen voor QSilence?

Andere adviezen zijn ook welkom, maar wellicht past dat beter in een ander topic of een dm.
Belangrijkste reden voor PVT was bij ons; geen buiten unit. Daarnaast hadden we een installateur die erg goed meedacht.
We hebben ook een aantal L/W warmtepomp offertes gekregen, maar dat waren eigenlijk allemaal dozenschuivers. Wij hebben echter geen standaardhuis (1924), dus we wilden echt iemand hebben die meekeek.
Zowel Volthera als Triple solar kwamen niet echt met een goede installateur over de brug die met ons wilde meedenken. Dat kwam ook omdat op dat moment (najaar 2021) er zoveel vraag was dat men liever het laaghangende fruit plukte (dwz de makkelijke projecten).
Probeer wel een installateur te vinden die ook de nazorg goed voor elkaar heeft, dat liet bij ons te wensen over (het installatie traject was wel perfect).
Hr Energy is op zich een prima toko, ze willen in principe dat je de nazorg via de installateur regelt (wat logisch is), maar als die tekort schiet zorgen ze zelf voor een oplossing.

Probeer, als tweaker, wel uit te zoeken in hoeverre jezelf het ding kan monitoren (en beperkt aan te sturen), Met de Qbooster is mij dit uiteindelijk gelukt (heel veel puzzelen), ik weet niet wat voor een interface de Qube heeft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

willem9503 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 14:29:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Korte update.
Na een periode tuning van het systeem en acceptatie van de lage brontemp. is het nu aardig stabiel en ben ik redelijk tevreden over de performance en het stroomgebruik. Nog even afwachten wat er gebeurt als er een echte winter komt.
2 Vragen:
Kun je even een legenda bij je grafiekjes zetten, dan begrijpt iedereen direct waar ze naar kijken.
Wat is er precies getuned, kun je hier meer over vertellen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Voor ons was ook het niet hebben van een buiten unit een van de doorslaggevende factor,
Dat het door een externe partij vond ik in eerst instantie een voordeel, achteraf weer een nadeel.
Ik had immers verwacht dat ze na de installatie een soort controle zouden uitvoeren. Nee ze doen alles remote
Het nadeel is ook dat de extern partij afspraken maakt met GetGreener en niet met jou.
Bij ons zijn de rest punten nog steeds niet opgelost.

[ Voor 0% gewijzigd door jossie67 op 14-12-2023 10:33 . Reden: typo ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bor7
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-06 19:00
willem9503 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 14:29:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Korte update.
Na een periode tuning van het systeem en acceptatie van de lage brontemp. is het nu aardig stabiel en ben ik redelijk tevreden over de performance en het stroomgebruik. Nog even afwachten wat er gebeurt als er een echte winter komt.
wel aardig om verschillen te zien: dit is mijn grafiek
nb: je ziet bovenaan aanvoer en retour vloer, onderaan aanvoer en retour bron (pvt)
groene lijn is binnentemperatuur

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vc8HMW34ZdO0OH1TGiPnrxGlQlA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SDHou9UoUseUuGqSD1I5OBn0.png?f=fotoalbum_large

Ik had ook last van ( te) lage brontemperatuur, stooklijn is wat aangepast, en grenzen voor wanneer bijstook in moet komen. Maar pas toen we net weer een beetje van de echte vorst af waren, dus volgende vrieskou maar even kijken of alles goed gaat.

Zoals eerder gemeld, zolang het boven nul is buiten loopt alles gesmeerd,, is ook geluid geen probleem

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
YJB schreef op woensdag 13 december 2023 @ 19:53:
[...]


2 Vragen:
Kun je even een legenda bij je grafiekjes zetten, dan begrijpt iedereen direct waar ze naar kijken.
Wat is er precies getuned, kun je hier meer over vertellen?
Done in oorspronkelijk bericht.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Ik heb wat problemen met een te lage brondruk. De leverancier gaat actie ondernemen. Maar hoe kan er voor zorgen dat ik zonder bron kan draaien, het begin wel erg koud te worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Zonder bron draaien kan prima maar is duur.

Qsilence kan dit op afstand instellen (als je installateur het niet kan).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Ik weet dat het duur is , ik heb Qsilence gevraagd, maar ik denk dat ze hun mail even niet lezen.
Ik een koud huis zitten is ook niet fijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Woj hebben dit voorjaar een storing van de bronpomp gehad. Toen draaiden we 3 weken op electrische bijstook.
Uit mijn hoofd hadden ze de condities voor electrische bijstook verhoogd. Iets in de geest van 'als de bron kouder is dan 49c de bijstook starten'.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jorhel
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 16:54
Dag allen, zojuist met interesse dit topic doorgelezen omdat ik ook van plan ben te investeren in een warmtepomp met PVT. Jammer dat er nog geen tweakers lijken te zijn met ervaring met de nieuwe warmtepomp van Qsilence (qube). Ik heb begrepen dat het ook mogelijk is om de nieuwe warmtewisselaars toe te passen achter bestaande pv panelen mits deze de juiste breedte hebben. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Maarten60
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 03-06 18:24
Wij zijn ver met het in opdracht geven van dit systeem. Dus alleen maar papieren ervaring.
Voor zover mij bekend, is er inderdaad vrijheid om zelf panelen te kiezen. Plan is ze te monteren achter DEMGC 410 wp panelen. Wij hebben op dit moment DEMGC 260 wp panelen liggen maar die hebben een andere maat en dat past, kennelijk, niet. Dus maatvoering lijkt belangrijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • R-yawn
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 07-11-2024
Ik heb dit topic ook met veel interesse doorgelezen. Wij hebben een gemeentelijk monument dat we aan het renoveren zijn in de binnenstad en daar zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Een split unit kan niet, want kan het buitendeel nergens kwijt ivm het geluid. In huis is er voldoende ruimte voor een installatie. Helaas is het dak niet groot. Er kunnen iig 6 panelen op gericht op het zuiden, misschien 8.

PVT in een hybride opstelling zou een oplossing kunnen zijn, maar ik zit met veel vragen. Wellicht anderen ook:
- Hoe werkt de wartempomp (Qube) samen met de CV-ketel. Ik zie nergens een lijntje lopen van de warmtepomp naar de CV-ketel. Of wordt dat vanuit de meegeleverde thermostaat geregeld?
- Wanneer wordt de CV-ketel bijgeschakeld? Houdt de warmtepomp bijvoorbeeld rekening met gas- en electraprijzen?
- Welke thermostaten kan ik gebruiken? Ik zie wel dat zoneregeling gebrukt kan worden, maar als de meegeleverde thermostaat gebruikt moet worden, kan dan een zone verwarmd worden als de woonkamer warm genoeg is?
- Is er iets van home automation mogelijk? Ik gebruik nu Home Assistant in mijn huidige huis.
- Is er vrije keuze in de omvormer en of er micro-omvormers gebruikt kunnen worden?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
R-yawn schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 15:53:
Ik heb dit topic ook met veel interesse doorgelezen. Wij hebben een gemeentelijk monument dat we aan het renoveren zijn in de binnenstad en daar zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Een split unit kan niet, want kan het buitendeel nergens kwijt ivm het geluid. In huis is er voldoende ruimte voor een installatie. Helaas is het dak niet groot. Er kunnen iig 6 panelen op gericht op het zuiden, misschien 8.
Ik heb geen CV ketel meer, ik draai dus volledige op de wamtepomp.

Helaas is de warmtepomp niet slim, dit zou je zelf moeten opzetten, ik doet dit met HA.

Als thermostaat heb ik een toon hangen in de woonkamer, maar ik heb geen zone-regeling.

Je zonnepanelen zijn geheel los van de warmtepomp, je kan dus kiezen of je welke omvormer je wilt gebruiken. Uiteraard zitten te fysiek vast aan elkaar maar er is geen communicatie tussen omvormer en de warmtepomp

Het systeem is vooral geschikt voor lage temperatuur vloerverwarming

[ Voor 39% gewijzigd door jossie67 op 04-01-2024 21:30 . Reden: quote ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

R-yawn schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 15:53:
PVT in een hybride opstelling zou een oplossing kunnen zijn, maar ik zit met veel vragen. Wellicht anderen ook:
- Hoe werkt de wartempomp (Qube) samen met de CV-ketel. Ik zie nergens een lijntje lopen van de warmtepomp naar de CV-ketel. Of wordt dat vanuit de meegeleverde thermostaat geregeld?
- Wanneer wordt de CV-ketel bijgeschakeld? Houdt de warmtepomp bijvoorbeeld rekening met gas- en electraprijzen?
- Welke thermostaten kan ik gebruiken? Ik zie wel dat zoneregeling gebrukt kan worden, maar als de meegeleverde thermostaat gebruikt moet worden, kan dan een zone verwarmd worden als de woonkamer warm genoeg is?
- Is er iets van home automation mogelijk? Ik gebruik nu Home Assistant in mijn huidige huis.
- Is er vrije keuze in de omvormer en of er micro-omvormers gebruikt kunnen worden?
Ik kan alleen antwoord geven op basis van de Qbooster, je zult bij je installateur moeten navragen wat de verschillen zijn.
- Aantal panelen hangt van de warmtebehoefte af, als je niet full electric gaat ben je natuurlijk flexibeler.
- Er is een Qbackup kit, die een externe warmtebron (in jouw geval de CV ketel, kan aansturen. Voor zover ik het kan beoordelen is dit alleen aan/uit (en dus geen opentherm oid). Dit gebeurd zuiver op basis van interne factoren (bron temperatuur, tijdsoverschrijding van doel temperatuur. Er zit geen koppeling naar energie prijzen in.
- Bij de Qbooster wordt de AP440 geleverd dit is een thermostaat die de pomp aanstuurt. In de praktijk zul je deze maar weinig gebruiken omdat je het systeem gewoon met rust moet laten (net zoals iedere andere warmtepomp). DWZ beperkte nachtverlaging en overdag ook niet laag zetten als je weggaat.
- Met het huidige systeem: Ja, zie onder andere de yaml in een eerdere post. Ik weet niet wat de Qube voor een controller gebruikt, als die nog steeds van KeBa is, zal het waarschijnlijk wel lukken.
- Omvormer is volledig onafhankelijk van de warmtepomp, ik gebruik een SMA tripower, maar je zult met de installateur moeten overleggen wat hij ondersteund.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FlowYoung
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-07-2024
Goedenavond allen,
Ik heb vandaag deze topic ontdekt en met bewondering alle berichten gelezen, een hoop interessante info!
Ik heb zelf sinds mei 2023 een Qbooster met slechts 6 pvt panelen ivm de weinig beschikbare dakoppervlakte op mijn dakkapellen (overige dakoppervlakte behoort tot de VvE). Dit zou volgens de installateur echter net voldoende zijn in verband met de lage warmtevraag (warmteverliesberekening kwam uit op een benodigd aansluitvermogen van <4kW).
Na diverse problemen is de installatie helemaal getuned door zowel de installateur als HR energy zelf, en sindsdien lijkt alles wat beter te werken. De bron heeft een dT van ca. 2,7 graden, wat opmerkelijk goed is voor de hoeveelheid panelen. Desondanks heeft vandaag de pomp vrijwel direct elektrisch moeten bijstoken. In eerste instantie met 3kW vanwege een te koude bron, en na precies 1 uur met 6kW vanwege de te lage retour temperatuur van de vloerverwarming. Waarschijnlijk ligt dit aan de koude temperaturen en lage windsnelheden, maar daardoor is mijn verbruik vandaag uitgeschoten naar bijna 65 kWh vergeleken met ca. 22 kWh een week geleden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5SoLaF9E-GHE1G5hdtMUPRdj_40=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DgjsN4FDJJDqjpKkevsBWaDB.png?f=fotoalbum_large

Dat is met mijn energietarief gewoon even € 25,- voor 1 dag, zo wordt het wel een hele dure investering :S
Ik was benieuwd naar jullie verbruik vandaag en of jullie ook zo’n groot verschil merken met een week geleden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bbbrumbrum
  • Registratie: November 2003
  • Niet online
Koud? Het vriest amper een paar graden. Waait wel lekker hier.

Hoeveel kWh krijg je thermisch voor die 22 kWhe?

[ Voor 29% gewijzigd door bbbrumbrum op 08-01-2024 23:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FlowYoung
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 08-07-2024
bbbrumbrum schreef op maandag 8 januari 2024 @ 23:29:
Koud? Het vriest amper een paar graden. Waait wel lekker hier.
Kennelijk koud genoeg om de bron temp. onder de grens voor elektrisch bijstoken te doen dalen in mijn geval… En de windsnelheid was vandaag hier gemiddeld 10 km/h, dus niet echt noemenswaardig.
Hoeveel kWh krijg je thermisch voor die 22 kWhe?
Ik zou niet weten hoe ik dat kan achterhalen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Gisteren alleen aan het eind van de avond bijstook gehad:

30.4KwH, (Gew graaddag 20.9C)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bor7
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 02-06 19:00
Vannacht voor het eerst bijstook ( is hier in het noorden best wel koud nu..), bij mij is het nog: 6kw of niks.

(eer)gisteren mooie vlakke lijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OjXXFkun_w0DoF9LyiV0ciIDhqw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wManViDtfaw8Ex841QuPT6Y9.png?f=fotoalbum_large
dit jaar voor het eerst dat ie niet in de error schiet, maar gewoon half uur bij stookt, en dan weer zelf gaat draaien

Ik heb dus 10 panelen, 6 lijkt mij wel erg weinig.

o ja: grafiek: boven aan en af temp verwarming, onderaan aan en af panelen, blauwe lijn buiten temp ( volgens voeler, werkelijk wel lager)

[ Voor 9% gewijzigd door bor7 op 09-01-2024 08:46 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jossie67
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 03-06 16:10
Vorige week 2 dagen op full electric gedraaid, ik had een lekkage in de toevoer van buiten.
Het bleek een lekker packing te zijn, de monteur van HR Engery heeft het keurig gefixen, meteen alle packingen vervangen.
Mijn unit is pas 6 maanden oud, dus was er snel stuk.
Het verbruik was toen wel echt hoog, zo'n 133 kWh,
Gisteren had ik 34 kWh, vandaag gaat het lekker, de panelen liggen lekker in de zon, , nu al 9kWh terug geleverd.
Ik hoop op zo'n 14 Kwh te komen, met het zelfde verbruik van gisteren, valt het dan wel weer mee.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • willem9503
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 04-06 11:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qYivAPVku9wr65bZcYIFmaP4TwA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SeVqLwcQUKJeCPIqQdo1fGPQ.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Obf_gRjypoAAgofJiWaTsnuaVGs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RKNSaKf3ntDZlyzDK2Cofs6X.png?f=user_large

De plaatjes van gisteren en vandaag. Wel nagenoeg de hele tijd bijstook, komt mede omdat de bron aan de zuidoost kant ligt op de garage, met een oostenwind(je) krijg je dit toch.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yC-dUVTwMWfPmbfztYQVXXTlWvA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/G5PRp5cJ2HPJI1kqjRjwfeDs.png?f=user_large
De huidige cijfertjes even in beeld.

Gemiddeld verbruik van het net de afgelopen dagen is 44KwH. Aangezien ik de Qbooster niet apart meet is dit even de totaalsom. Maar gezien de inbreng hierboven alleszins redelijk lijkt me.

Nadeel is nu wel dat de panelen te koud blijven waardoor er nog steeds sneeuw aangevroren op ligt. Dus daar haal ik nu te weinig weg. De "oude" panelen op dak van het huis (lekker vol gericht op zuiden) doen het nu natuurlijk prima :*).

Edit (goedkope kopie):
o ja: grafiek: boven aan en af temp verwarming, onderaan aan en af panelen, blauwe lijn buiten temp ( volgens voeler, werkelijk wel lager)

[ Voor 6% gewijzigd door willem9503 op 09-01-2024 17:03 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Crewlie
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 25-12-2024
Hallo allemaal, wij hebben ook een PVT systeem van QSilence, en ik volg al eventjes deze thread stilletjes op de achtergrond. Wij hebben een all-electric systeem met 100 liter buffervat. Dit, in combinatie met in ons gehele huis LTV laagbouw vloerverwarming van Warp Systems (7cm hart op hart, 1cm doorsnee). Qua panelen zitten wij op 18 stuks, waarvan 12 PVT. Geïnstalleerd in Juli dit jaar, en we staan eigenlijk versteld van de wankelheid van de verwarming. Het begon met de eerste vries-kou dit jaar, warmtepomp ging in storing in de nacht, 's-ochtends werden we wakker in een huis op 18 graden en schrokken we ons wezenloos van het elektriciteit verbruik.

Nu de afgelopen week zien we veelvuldig de elektrische bijstook, zoals bij iedereen, en zijn we wat meer gewend aan de incidentele kosten die op ons af vliegen. Tot op vannacht ging dat ook storing-loos. Maar helaas: vannacht, en nu op het tijdstip van schrijven, staat de warmtepomp weer in storing modus (1018.1). Voor zover ik begrijp is dat een alarm wat gedeactiveerd moet worden met het handje. Alle andere waarschuwingen (1021.1 en 1022.1) zijn 'auto-healing'. Maar wat ik zie is dat de warmtepomp op dit moment wel 'aan de slag' is. Dus ik ben even kwijt wat het alarm nu precies betekent. Iemand een idee?

Aangezien wij nog in verbouwing zijn, zijn er een hoop koude plekken in huis (geen vensterbanken bijvoorbeeld). Ik zit te denken aan het aanschaffen van een warmte camera om de echte probleem gebieden te vinden. Als het zo koud is als deze week, is het merkbaar kouder op sommige plekken in huis (bijkeuken, aanbouw, voordeur/hal). Vanmorgen daarom ook maar op iBood drie stuks Flinq convectors gekocht om 'te helpen' in geval van nood (naast twee 2kw airco's die we ook nog hebben). Wat ik alleen een beetje spannend vind is de situatie als de warmtepomp volledig staat te stoken, en ik heb die 3 dingen aan, en mijn vrouw besluit even de wasmachine en kookplaat vol aan te zetten wat er dan zou gebeuren?

Wat kan ik nog meer vertellen? Inmiddels met Grafana, Influx en NodeJS een monitoring setup gemaakt van onze warmtepomp, P1 meter en zonnepanelen, dus als iemand hier vragen heeft, kom maar op!

Waar ik op dit moment actief mee aan het stoeien ben (om het te begrijpen althans) is de situatie met het buffervat: wat we zien is dat deze nooit zijn doeltemperatuur (setTemp) behaalt. De installateur zegt dat dat vanwege onderdimensionering komt, ik zelf denk aan een inefficiënte opstelling qua leidingwerk. De actieve pomp van het buffervat gaat alleen aan als de buffer 'vraag' heeft, en het lijkt mij logischer om die 24/7 te laten draaien. Dit gaat natuurlijk de setTemp problematiek niet oplossen, maar het lijkt me gewoon logischer. Enfin, daar vermaak ik me nog wel even mee.

Oh ja, en de herrie, daar zijn we ook nog mee bezig: bij ons hangt hij aan de muur op een vliering, houten vloer, en eronder een slaapkamer. Dat is niet acceptabel op dit moment. Nachtstand hebben we gehad, maar nu vanwege de warmteperikelen is die weer gedeactiveerd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • YJB
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 20:54

YJB

Crewlie schreef op donderdag 11 januari 2024 @ 10:27:
Maar helaas: vannacht, en nu op het tijdstip van schrijven, staat de warmtepomp weer in storing modus (1018.1). Voor zover ik begrijp is dat een alarm wat gedeactiveerd moet worden met het handje. Alle andere waarschuwingen (1021.1 en 1022.1) zijn 'auto-healing'. Maar wat ik zie is dat de warmtepomp op dit moment wel 'aan de slag' is. Dus ik ben even kwijt wat het alarm nu precies betekent. Iemand een idee?
1018.1 betekent dat de bron te koud is (retour naar dak lager dan -15C). De bron pomp en de compressor worden uitgezet om te voorkomen dat de bron bevriest (ik geloof dat Qfluid tot -20C vloeibaar blijft).

Ja, ik begrijp ook niet waarom deze "beveiliging" zichzelf niet opheft na een aantal uren.