• Dutchguy_
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 15-08 14:28
NTS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 09:39:
De Cerbo voert de opdracht van DESS uit. De opdracht is bijvoorbeeld "dit kwartier naar 50% SOC", de Cerbo berekent hoeveel er geladen of ontladen moet worden om daar te komen. Daarom zie je soms ook de eerste of laatste 1 a 2 minuten van het kwartier dat de stroom veel lager is dan je zou verwachten. Dan is het target al gehaald.

Dit was een prima ontwerp toen de prijzen per uur waren en de batterijen niet zo heel groot. Maar stappen van 1% van 64 kWh zijn veel groter dan toen ze dit bedachten. En prijzen per kwartier geeft meer fluctuatie dan per uur.

Deze opzet heeft het ook moeilijk met veranderende omvormer capaciteit. Als het heel warm is (35 graden buiten?) dan zie ik bijvoorbeeld dat mijn omvormers wat minder maximum vermogen leveren. Daarmee komt de planning niet uit op wat DESS had gedacht. Dat kan je fixen door in de instellingen het ontlaad vermogen lager te zetten, bijvoorbeeld 10 ipv 12 kW. Maar dan krijg je bij koud weer het effect dat de eerste 13 minuten van een kwartier met 12 kW ontladen wordt, dan 2 minuten maar een klein beetje omdat het SOC target gehaald is, en dan als het nieuwe kwartier begint weer terug naar 12 kW. In de praktijk maakt het niet enorm veel uit, maar het ziet er niet optimaal uit natuurlijk om 2 minuten hoge prijzen weg te gooien.
Ik heb dit inderdaad ook al uitgeprobeerd, zowel ontlaad vermogen omhoog als ontlaad vermogen omlaag, helaas heeft dat niet het gewenste effect gehad, ook al heb je zeker gelijk dat de temperatuur van de omvormer een rol speelt

Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Ja, DESS stuurt dus niet het laad/ontlaadvermogen aan als hij SOC sturing doet. Je kunt de target SOC zien onder settings, ESS, helemaal onderaan.

Het werkelijke vermogen dat je in het midden van een kwartier met een grote SOC stap ziet wordt door de Cerbo gekozen los van DESS en is vrijwel altijd het maximaal beschikbare obv DVCC en temperatuur.

Alleen als voor dat kwartier een kleine SOC stap gepland wordt (bijvoorbeeld omdat een ander moment een betere prijs heeft) zie je soms een lager vermogen zonder technisch noodzaak.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07:31

HRV

Ik ben stapje bij beetje alles aan het opbouwen. In de volgende fase moet ik alle software gaan configureren. Wat is het beste overzicht voor ESS en DESS instellingen?

Ik ken het grote aansturing topic, maar zoek eigenlijk naar een duidelijker overzicht van basis instellingen voor een 3-fase systeem met MultiRS als uitgangspunt.

Dat is tezamen met de handleiding toch handiger om mee te beginnen, want als een waarde dan afwijkt van wat ik in gedachte had, is dat een extra trigger om expliciet na te zoeken waarom dat zo is.

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Eerst even met ESS draaien, die doet standaard 0 op de meter. Daar hoef je niet echt iets voor in te stellen. Dan kan je zien dat alles goed werkt.

Daarna kan je vanuit het VRM online portal DESS aanzetten. Ik denk niet dat daar een lijst voorbeeld settings voor zijn, want het zijn alleen een paar vragen over je systeem en energieprijzen.

Je kunt met Green Mode beginnen die is vrij rustig, even zien dat alles werkt, en daarna Trade Mode aanzetten. Daarbij wordt meestal elke dag maximaal opgeladen en ontladen op de goedkope en dure momenten van de dag.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07:31

HRV

ok, helder, dank je @NTS

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07:31

HRV

Volgende vraag...

Ik heb al een setje CT klemmen in de meterkast voor de ELK van mijn warmtepomp (bijverwarming 3-9kW). Met die spoelen bewaakt Nibe de hoofdzekering.

Als ik de spoelen van de Victron VM3p75CT daarnaast zet, kan dat nog storing opleveren?
Als het beter is kan ik de spoelen van de Nibe natuurlijk ook achter de 25A rem automaat kwijt.

  • HomegrownBGP
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
RikHa schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 16:00:
[...]

Tell me more.. Ik heb hier 2 Growatt's hangen uit de MOD serie. Mij lukt het niet. Ik zou ze graag vanuit de Cerbo aansturen.
FWIW: ik heb sunspec werkend gekregen op de shinewifi sticks die je kunt kopen voor de growatts. Code hier (getest op twee MIN 3600 TL-X): https://github.com/Ebrink/growatt-esphome-sunspec

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

DanTm schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:28:
[...]

Bij mij was het ook weer. Ik blijf vermoeden dat het met het grid te maken heeft (teveel zon en te weinig verbruik). Voltage blijft bij mij prima (die zakt zelfs op zonnige dagen). Zag wel dat de netfrequentie op 50,1-50,2 zat.
Het is weer bezig. Heeft iemand een idee hoe ik kan zien wat dess doet en waarom? Snap hier echt totaal nuets van. Vanaf 12:00 poef, helemaal andere acties dan zn planning, ook normaal ess werkt niet. Je moet toch ERGENS kunnen zien wat ie nou doet? Laadt met 2kw en gooit de rest het net op, terwijl planning zegt det hij zelfs net mag gebruiken om te laden. Doet exact t tegenovergestelde..


Wederom zie ik spikes in frequentie, maar vraag is of dat ook echt is, of een gevolg van..

[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 12:45 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 12:25:
[...]


Het is weer bezig. Heeft iemand een idee hoe ik kan zien wat dess doet en waarom? Snap hier echt totaal nuets van. Vanaf 12:00 poef, helemaal andere acties dan zn planning, ook normaal ess werkt niet. Je moet toch ERGENS kunnen zien wat ie nou doet? Laadt met 2kw en gooit de rest het net op, terwijl planning zegt det hij zelfs net mag gebruiken om te laden. Doet exact t tegenovergestelde..


Wederom zie ik spikes in frequentie, maar vraag is of dat ook echt is, of een gevolg van..
En bij mij precies hetzelfde. Is er niemand die hier verder last van heeft?

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

peter123 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 14:52:
[...]

En bij mij precies hetzelfde. Is er niemand die hier verder last van heeft?
Mn zwager die net nieuw systeem heeft draaien en hier in de buurt woont ook. Is dus echt een probleem van victron ess/dess in combinatie met ‘iets’ op het grid. Ook enexis toevallig?

Edit, ik zag dat de frequentie spikes weg waren, dus van keep batteries charged terug geschakeld naar normaal dess, en niets meer aan de hand. Ik vermoed een causaal verband..

[ Voor 19% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 16:03 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • gertvdijk
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 23-08 19:00
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 15:55:
[...]

Mn zwager die net nieuw systeem heeft draaien en hier in de buurt woont ook. Is dus echt een probleem van victron ess/dess in combinatie met ‘iets’ op het grid. Ook enexis toevallig?

Edit, ik zag dat de frequentie spikes weg waren, dus van keep batteries charged terug geschakeld naar normaal dess, en niets meer aan de hand. Ik vermoed een causaal verband..
Vreemd. Bij afwijkingen in de netfrequentie zou je verwachten dat juist teruglevering wordt beperkt terwijl jij het omgekeerde beschrijft als ik het goed begrijp.

Het is bij mij trouwens wel altijd zo dat als ik DESS uit heb gezet en daarna weer aan, dat ik dan altijd even 30-40 minuten niet echt wat zie gebeuren totdat DESS weer een nieuw plan heeft gepusht vanuit VRM. Dus als je terugschakelt naar DESS kan het zijn dat je nog even ESS feitelijk ziet gebeuren.

[ Voor 19% gewijzigd door gertvdijk op 08-08-2026 16:10 ]

Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog


  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Het heeft weinig met DESS te maken. Het gaat om grid synchronisatie/netcode problemen. Dat ligt in de Multiplus zelf. Ik gebruik ess mode 3 (zelf aansturen), en had er ook weer last van. Volgens mij valt er niet heel veel aan te doen, mogelijk dat als je export uitzet hij minder strict reageert?

Ik zit in Rendo gebied, en zie wel duidelijk hogere netfrequenties tijdens de periode (1200-1500 ongeveer). Ik heb mijn node-red script aangepast met disable feedin tijdens het laden, kijken of dat wat gaat uitmaken. Ik verwacht morgen hetzelfde probleem wel weer.

[ Voor 31% gewijzigd door DanTm op 08-08-2026 17:42 ]


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Niet online
Geen idee wat DESS zou doen (want dat gebruik ik niet) maar ESS (geoptimaliseerd zonder battery life) werkt hier net zoals altijd probleemloos.

Wonend in Vlaanderen (BE)


  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 15:55:
[...]

Mn zwager die net nieuw systeem heeft draaien en hier in de buurt woont ook. Is dus echt een probleem van victron ess/dess in combinatie met ‘iets’ op het grid. Ook enexis toevallig?

Edit, ik zag dat de frequentie spikes weg waren, dus van keep batteries charged terug geschakeld naar normaal dess, en niets meer aan de hand. Ik vermoed een causaal verband..
Bij mij is het ook voorbij. Woon in de buurt van Deventer en ook Enexis hier. Wel vreemd, want mijn 3000GX heeft nergens last van. Heb ook problemen met mijn MQTT verbinding gekregen. Beide Victron's willen niet meer verbinden. Vreemd.

[ Voor 12% gewijzigd door peter123 op 08-08-2026 17:23 ]

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

Zelfde regio hier. Snap gewoon niet waarom dess/ess niet werkt door gridfreq afwijkingen. Is er iemand die de werking hierachter kan uitleggen? Mn ac solar heeft er geen last van en pompt als een malle door, alleen de multiplussen flippen de pan uit. Behalve als ik ess/dess uitzet, en gewoon op keep bats charged ga. Tis dus niet dat hij helemaal niet kan laden. @peter123 , meet jij je grid ook extern met een 3p75ct meter? Die data klopt gewoon, hoezo ess dan niet🤪. Ben benieuwd als ik alles laat meten door de multi’s zelf of het probleem dan ook blijft.

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

gertvdijk schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:08:
[...]

Vreemd. Bij afwijkingen in de netfrequentie zou je verwachten dat juist teruglevering wordt beperkt terwijl jij het omgekeerde beschrijft als ik het goed begrijp.
Ja, maar het is meer dat de multi dus reageert op netafwijkingen, en de ac solar niet, die pompt lekker door. Netto resultaat is dat ik flink teruglever in plaats van die energie in de batterij te stoppen. Het is dus niet dat victron beslist om terug te leveren (denk ik) maar das wel het netto resultaat.

Ergens zegt victron, ik mag niet harder laden dan x (wat vandaag 2000w was..)

[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 20:00 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • gertvdijk
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 23-08 19:00
Over jullie issues waarbij laadsnelheid wordt beperkt door ogenschijnlijk oorzaak bij het grid heb ik nog wel deze aanwijzing.

In de VE.Configure is er een setting voor hoe de inverter/charger's maximum vermogens reageren op het voltage op AC-IN. Mogelijk gaat bij jullie het voltage omhoog zodanig dat de charge power van de MultiPlus dropt. Kijk even wat er staat bij de grid code settings onder "P(U) response". Bij mij heeft de installateur gekozen dit uit te schakelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jAb9PNxby0E1K6RuKvYR8GsgFY8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QRj2TpMXZyl4jSkq6cQ0os1Z.png?f=user_large

Dan heb je nog deze settings die mogelijk relevant zijn. De "P(f) functionality" gaat zoals ik het begrijp alleen over AC-feedin (terugleveren) en niet over een charger power limit. Die staat bij mij al wel aan bij reageren op 50.1Hz, dat klinkt best snel (?).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b_tvYWdIaLFYM-PdID1YzqMeMNI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7yocjsMEnULu05r24lJO4lLO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uMe7rg49QWqeyCBvvMMdCzHVpiw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vaxi1iAFfYXJ1mjco6hEbmoR.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSgngm7xkhxQFzHaV-IdKc12dC4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fYOWAGYKk9KcPH66hpkAOvHw.png?f=fotoalbum_tile
Wellicht een idee om daar even te kijken voor jouw MultiPlus config.

Het verklaart alleen nog niet waarom het in "keep batteries charged" mode bij jullie dan wel snel wordt geladen. Je zou zeggen dat deze grid code settings niet afhangen van die mode.

[ Voor 4% gewijzigd door gertvdijk op 08-08-2026 20:46 ]

Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog


  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
@Japie.G Ik meet op de Victron zelf via de data die naar Home Assistent wordt gestuurd. Gaat vaak naar 50,36Hz. P(U) staat bij mij ook uit. Rest van de settings zijn hetzelfde als de op de geposte plaatjes.
  1. Het is regionaal? Enexis regio Deventer?
  2. Het betreft alleen de Victron 5000/48?
  3. Het is alleen weekends? Zaterdag en zondag als de zon schijnt.

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 23-08 23:18
Ik draai hier nog geen DESS, dus geen ervaring met uitval of raar gedrag. Puur uit nieuwsgierigheid eens de frequentie logging van de AC omvormer (die naast de Multiplus op dezelfde onderverdeler zit) in een grafiek uitgezet tegen de frequentie die de Multiplus weergeeft. Het lijkt er toch wel op dat er wat meetfoutjes in de Multiplus zitten, of tenminste dat hij wat anders meet dan mijn Solaredge omvormer. Vreemd!

- Blauwe lijn is de Solaredge gemeten AC frequentie en de gele van de gemeten waardes door de Multiplus.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cqV_2-FBIEXUK73yI2BGbh6d5vM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0JVWPatTXmvBUxTsfJ4TUJz7.png?f=fotoalbum_large

Er lijken wel kleine fluctuaties voor te komen, maar zo extreem als Victron ze meet lijkt me toch erg onwaarschijnlijk. Ook op de logging van AC out van de Victron zie ik ze niet terugkomen.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

peter123 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:13:
@Japie.G Ik meet op de Victron zelf via de data die naar Home Assistent wordt gestuurd. Gaat vaak naar 50,36Hz. P(U) staat bij mij ook uit. Rest van de settings zijn hetzelfde als de op de geposte plaatjes.
  1. Het is regionaal? Enexis regio Deventer?
  2. Het betreft alleen de Victron 5000/48?
  3. Het is alleen weekends? Zaterdag en zondag als de zon schijnt.
Zwager heeft 4k5’s die hetzelfde deden vanmiddag!

Interessant om naar die settings in de multi’s te kijken! Al heb ik absoluut geen afwijkende voltages tijdens de storing.

[ Voor 5% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 22:22 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

master1104 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:37:
Ik draai hier nog geen DESS, dus geen ervaring met uitval of raar gedrag. Puur uit nieuwsgierigheid eens de frequentie logging van de AC omvormer (die naast de Multiplus op dezelfde onderverdeler zit) in een grafiek uitgezet tegen de frequentie die de Multiplus weergeeft. Het lijkt er toch wel op dat er wat meetfoutjes in de Multiplus zitten, of tenminste dat hij wat anders meet dan mijn Solaredge omvormer. Vreemd!

- Blauwe lijn is de Solaredge gemeten AC frequentie en de gele van de gemeten waardes door de Multiplus.

[Afbeelding]

Er lijken wel kleine fluctuaties voor te komen, maar zo extreem als Victron ze meet lijkt me toch erg onwaarschijnlijk. Ook op de logging van AC out van de Victron zie ik ze niet terugkomen.
Ik zie ze ook niet op de solaredge. Maar dat kan ook door filtratie of resolutie van de data komen. Feit is dat ik ze alleen zie als de victron ess/dess in crazyflip modus zit. Tja.. oorzaak? Of gevolg?

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

peter123 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:13:
@Japie.G Ik meet op de Victron zelf via de data die naar Home Assistent wordt gestuurd. Gaat vaak naar 50,36Hz. P(U) staat bij mij ook uit. Rest van de settings zijn hetzelfde als de op de geposte plaatjes.
  1. Het is regionaal? Enexis regio Deventer?
  2. Het betreft alleen de Victron 5000/48?
  3. Het is alleen weekends? Zaterdag en zondag als de zon schijnt.
En je ess sturing? Op de acin van victron gemeten? Of een externe powermeter?

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • SmoothTweaker
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:16
Ik maak gebruik van DESS. Dit werkt opzich prima. Ik krijg alleen mijn solar forecast er maar niet in weergegeven.
Solar to Grid, Solar to Battery en Solar to Consumption ontbreken in mijn DESS Energy forecast/history.

Misschien relevant:
Voor de PV Inverter maak ik gebruik van de 'venus-os_dbus-mqtt-pv' waarbij mijn HA elke seconde de waarde verstuurd.
Location heb ik vorige week gewijzigd naar een adres een paar huizen verderop in de hoop dat dat zou helpen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NaNQbcbXQbKeafNVmJClxNwIonk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0mafXJnuvOrxYk2RwknXX9L9.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ahKw-KXR_CdpU9a8aKl2UsvsdkU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tSqGxJOs42yiXDknsIkFcBUT.png?f=fotoalbum_large

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

SmoothTweaker schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 08:39:
Ik maak gebruik van DESS. Dit werkt opzich prima. Ik krijg alleen mijn solar forecast er maar niet in weergegeven.
Solar to Grid, Solar to Battery en Solar to Consumption ontbreken in mijn DESS Energy forecast/history.

Misschien relevant:
Voor de PV Inverter maak ik gebruik van de 'venus-os_dbus-mqtt-pv' waarbij mijn HA elke seconde de waarde verstuurd.
Location heb ik vorige week gewijzigd naar een adres een paar huizen verderop in de hoop dat dat zou helpen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Adres moet kloppen en er moet een pv device onder je apparatenlijst staan (kan ook een virtual device via nodered ziin).

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 22:18:
[...]


Zwager heeft 4k5’s die hetzelfde deden vanmiddag!

Interessant om naar die settings in de multi’s te kijken! Al heb ik absoluut geen afwijkende voltages tijdens de storing.
Ik heb gisteravond de p(f) grid settings in de Multiplus aangepast. Die staat standaard op een rampdown vanaf 50.2Hz, deze op 50.5 gezet (en de droop van 5 naar 10%) Ik laat je weten of dat verschil maakt.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
vooralsnog lijkt dat niet echt uit te maken. Ik heb hetzelfde probleem weer vandaag. Maar de netfrequentie lijkt vandaag stabiel op 50.1 (dat staat hij altijd, dus die 0.1 zal wel een kalibratie fout zijn ofzo).

Op plaatje zie je mijn setpoint (geel) en wat de multiplus daadwerkelijk doet (blauw).

Aan het eind zitten wat rare waarden, daar was ik wat instellingen aan het veranderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQnV5JSdwDIIemCcpb1V1x0cZio=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fXH4U43XJb2TXRaztmVlrLXx.png?f=fotoalbum_large

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Heel bijzonder, want als je dus naar keep charged switcht gaat hij wel gelijk laden? Is het altijd ongeveer 1/3e van de setpoint? Heb je een één fase aansluiting of drie?

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
NTS schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:47:
Heel bijzonder, want als je dus naar keep charged switcht gaat hij wel gelijk laden? Is het altijd ongeveer 1/3e van de setpoint? Heb je een één fase aansluiting of drie?
Keep charged helpt bij mij niet.. hij blijft zijn setpoint niet halen. Ik heb een 3 fase aansluiting met 1 multiplus. En nee.. het is niet perse 1/3 v/d het setpoint.. je ziet al eerder (vanaf 11.15) dat hij veel grilliger gaat worden. En hoewel hij nu aardig in de buurt komt.. haalt hij het nog steeds niet.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:50:
[...]

Keep charged helpt bij mij niet.. hij blijft zijn setpoint niet halen. Ik heb een 3 fase aansluiting met 1 multiplus. En nee.. het is niet perse 1/3 v/d het setpoint.. je ziet al eerder (vanaf 11.15) dat hij veel grilliger gaat worden. En hoewel hij nu aardig in de buurt komt.. haalt hij het nog steeds niet.
Keep charged aanzetten en 10min wachten. Dan gaat ie naar max power. Zie nu regio enexis 1 freq spike maar nig geen probleem verder.

Waar haal je dat setpoint eigenlijk vandaan?

[ Voor 10% gewijzigd door Japie.G op 09-08-2026 15:11 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • marc_keulers
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 24-08 16:01
Beste allemaal, ik zou graag wat hulp willen bij de grote schommelingen in de vermogens metingen op mijn netmeter wanneer ik mijn Pylontech-batterijen laad.

Mijn huidige systeemconfiguratie:

3-fasen net gekoppeld met 3 Multiplus 5000/48 omvormers (één per fase). Fase 2 functioneerde voorheen ook als een een fase-omvormer voordat ik overstapte op een 3-fasennetwerk. Vandaar dat de apparaten iets anders zijn.

Energiemeter VM-3P75CT tussen net en de drie Multiplussers.

Alle verbruikers op de AC-uitgang.
SolarEdge 10 kW omvormer op de AC-uitgang, geïntegreerd via Modbus (werkend).
Hoymiles 1,2 kW omvormer (3 x 800 watt met 50% reductie) op fase 2 met een virtuele PV-omvormer in Node-RED.
6 Pylontech US5000 accu's (27,6 kWh in totaal).
Alle accu's zijn individueel aangesloten op 3 in serie geschakelde Lynx-verdelers en elke Lynx-verdeler is aangesloten op één Multiplus 5000/48 (parallelle werking met twee accu's per Lynx per omvormer).
Cerbo GX voor systeembeheer, inclusief Node-RED-flows (stuurt de SolarEdge en Hoymiles PV-omvormers aan wanneer de prijzen negatief zijn).

Mijn basisbelasting op het systeem ligt tussen de 250 en 350 watt wanneer de NIBE warmtepomp, de vaatwasser en de wasmachine niet zijn ingeschakeld. We gebruiken geen tv.

Instellingen in de GX
ESS zonder gekozen batterijduur
Bij negatieve netprijzen zijn de SolarEdge en Hoymiles beperkt in afgegeven vermogen gelijk aan het huisgebruik plus de teruggeleverde netvermogen.
Netvermogen ingesteld op -480 Watt (of -280 bij negatieve prijzen).

Geen alarmen voor de batterijen, gezondheidsstatus 99% systeem operationeel gedurende ¾ jaar in 3-fasenmodus.

Gedrag van het systeem.

Bij een volledig opgeladen of ontladen batterij is de vermogensweergave op de energiemeter stabiel en fluctueert deze niet veel (maximaal een paar tientallen watt).

Ik ontlaad de batterij elke avond (19:30-22:30) met ongeveer 10 kWh met een netvermogen van circa -3000 watt gedurende 3 uur. Daarna zet ik de instelling terug naar -480 watt. Er zijn geen extreme vermogensschommelingen merkbaar, vergelijkbaar met de situatie bij een volledig opgeladen batterij.

Afhankelijk van de laadstatus (SoC) om 19:30 uur is de SoC om 08:00 uur 's ochtends ongeveer 40% en begint het opladen normaal gesproken.

Als ik laad bij een hoge SoC (zet 70%) met zonne-energie (indien beschikbaar), zijn er schommelingen zichtbaar (in de orde van 100 watt) in het netvermogen, die groter zijn naarmate de laadstroom groter is.

Als ik langzaam laad (waarbij ik wat zonne-energie terug lever aan het net en de laadstroom rond de 3000 Watt houd) en later snel laad, zie ik grote schommelingen in de netspanning, van -1000 tot +1000 Watt. Deze schommelingen treden op bij elke SoC.

Wat ik merk, is dat hoe hoger de laadstroom, hoe groter de schommelingen, en hoe langer ik laad, hoe groter en langer de schommelingen aanhouden.

Wanneer de batterij vol is, nemen de schommelingen af ​​en na een tijdje verdwijnen ze tot de kleine schommelingen die ik in het begin zag.

Wat ik tot nu toe heb geprobeerd zonder resultaat:

• Als ik de 10 kWh 's avonds niet ontlaad, zijn de accu's 's ochtends voor 70% opgeladen en schommelen de waarden binnen 100 watt tijdens het opladen.

• Zorg ervoor dat de accu's de dag ervoor 4 uur lang volledig zijn opgeladen.

• Draai de stroomklemmen van mijn Victron energiemeter vast met tyraps.

• Gebruik een ander netspanningspunt (+100 watt).

• Beperk de maximale stroom naar de accu's (5000 watt).

• Stop het Hoymiles- of SolarEdge-systeem, maar de schommelingen blijven.

• Controleer mijn verbruikers; het zijn ohm-verbruikers die niet veel fluctueren en ook in geval van uitschakeling is het verschil merkbaar. Het gaat om een ​​koelkast, vriezer, NIBE F2120 en diverse kleine elektrische apparaten.

• Controleer of de bouten en moeren goed vastzitten.

• Ik gebruik de nieuwste firmware versies, ook op de Multiplus II.

• De batterijen en hun foutmeldingen zijn gecontroleerd, er wordt niets vermeld. Er is meestal een spanningsverschil van 30 mV tussen de hoogste en laagste spanning.

* In plaats van over alle drie fases samen sturen per individuele fase sturen.

• Dit gedrag wordt waargenomen over het gehele laadniveau (SoC) van 15 tot 100%.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze grote schommelingen? Hartelijk dank voor reacties ...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-G0GW41eYRiBDwSXGEb7J-fv1u8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nIkXDi6qMOuboRxblIJ2pHdq.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb een foto van mijn 3 Multiplussen geladen.

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:50:
[...]
Keep charged helpt bij mij niet.. hij blijft zijn setpoint niet halen. Ik heb een 3 fase aansluiting met 1 multiplus. En nee.. het is niet perse 1/3 v/d het setpoint.. je ziet al eerder (vanaf 11.15) dat hij veel grilliger gaat worden. En hoewel hij nu aardig in de buurt komt.. haalt hij het nog steeds niet.
Warm?

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Nee dan zou het blijven, na enige tijd gaat het gewoon weer weg en doet hij netjes wat ik van hem vraag.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Japie.G schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 15:06:
[...]


Keep charged aanzetten en 10min wachten. Dan gaat ie naar max power. Zie nu regio enexis 1 freq spike maar nig geen probleem verder.

Waar haal je dat setpoint eigenlijk vandaan?
Het is vandaag een stuk minder dan gisteren inderdaad. Frequentie spikes zie ik ook niet, maar had wel kortstondig wat problemen. Het setpoint heb ik in Homeassistant via de tegenwoordig standaard Victron Mqtt integratie.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 24-08 08:43

icecreamfarmer

en het is

V_ger schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 10:25:
[...]

Er komt ook een mk3 cerbo met dezelfde processor als in de Ekrano.
Ik ga een nieuw systeem aanschaffen met de multi rs solar maar twijfel tussen een nucleo en een cerbo.

Eer ik geen boot heb vraag ik mij af of de nucleo niet de betere optie is. Mis dan wel de temperatuur sensoren.


Enig idee wanneer de mk 3 uitkomt?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:47:
[...]
Nee dan zou het blijven, na enige tijd gaat het gewoon weer weg en doet hij netjes wat ik van hem vraag.
Dat is ook wat je ziet bij warmte, hij draait dan een tijd op laag vermogen en daarna weer harder.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
NTS schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:56:
[...]

Dat is ook wat je ziet bij warmte, hij draait dan een tijd op laag vermogen en daarna weer harder.
Het wordt alleen maar warmer gedurende de dag, dan ,ou je het vaker zien. Het is grofweg meestal tussen 12 en 14, daarna gaat hij gewoon volgas. Het is ook nagenoeg nooit doordeweeks (ook al is het dan net zo warm). Alles lijkt op grid invloed.

Ook omdat er andere zijn die het rond dezelfde tijd hebben.

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 14:22
Kunnen die frequentie spikes niet komen door de loss off main detectie van de multiplus? Dat werkt doordat de Multiplus de netfrequentie probeert aan te passen. Als dat niet werkt, dan is er blijkbaar grid. Echter, er staat ergens in een documentatie dat dit bij lange kabels vanaf de 10kV trafo en/of te dunne kabels de capacitance van de kabels dit kan beinvloedden. Dan moet je dus een andere LOM detectie methode gebruiken.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Xiphalon schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 18:19:
Kunnen die frequentie spikes niet komen door de loss off main detectie van de multiplus? Dat werkt doordat de Multiplus de netfrequentie probeert aan te passen. Als dat niet werkt, dan is er blijkbaar grid. Echter, er staat ergens in een documentatie dat dit bij lange kabels vanaf de 10kV trafo en/of te dunne kabels de capacitance van de kabels dit kan beinvloedden. Dan moet je dus een andere LOM detectie methode gebruiken.
Dat zou kunnen ja, ik zal LOM eens uitschakelen, kijken of dat invloed heeft. Maar ik verwacht dat het volgende test moment pas volgend weekend is.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

NTS schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:56:
[...]

Dat is ook wat je ziet bij warmte, hij draait dan een tijd op laag vermogen en daarna weer harder.
Warmte is het zeker niet. Heb het al bij verschillende temperaturen gezien, en meerdere mij bekende systemen doen exact hetzelfde op hetzelfde moment. Daarbij werkt ‘keep batteries charged’ wel (zei het na een x aantal minuten). Het is zeker weten een regel/aansturingsprobleem wat getriggerd wordt door een mij onbekende oorzaak.

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Ies Korpershoek
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14:24
DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 19:37:
[...]

Dat zou kunnen ja, ik zal LOM eens uitschakelen, kijken of dat invloed heeft. Maar ik verwacht dat het volgende test moment pas volgend weekend is.
Ik draai hier een eigen bouwsysteempje met een MP 24/800, een Cerbo GX en een Smart Solar 150/35 met 1 paneel van 435 Wp, niets bijzonders in ESS. Naar aanleiding van de post gisteren is even in mijn Home Assistant gekeken wat de frequentie aangeeft. Ik zie hier hetzelfde 50.1 met een aantal spikes naar 50.35. Geen idee waarom en ook nog nooit iets van gemerkt. Blijf dit volgen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t5gDkaaMWsD8ZlkRMCuyOagDiEA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZFCTIeOctbHfcCk8CsePD1zO.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Ies Korpershoek op 10-08-2026 11:20 ]


  • stefdej
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 15:56
Ies Korpershoek schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:12:
[...]

Ik draai hier een eigen bouwsysteempje met een MP 24/800, een Cerbo GX en een Smart Solar 150/35 met 1 paneel van 435 Wp, niets bijzonders in ESS. Naar aanleiding van de post gisteren is even in mijn Home Assistant gekeken wat de frequentie aangeeft. Ik zie hier hetzelfde 50.1 met een aantal spikes naar 50.35. Geen idee waarom en ook nog nooit iets van gemerkt. Blijf dit volgen

[Afbeelding]
Waarmee meet je deze frequenties? Dit lijken wel resolutiefouten, dat de frequentie natuurlijk schommelt tussen 50.1 en 50.35, maar dat je dit niet nauwkeurig genoeg kan meten.

  • Ies Korpershoek
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 14:24
stefdej schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 12:40:
[...]

Waarmee meet je deze frequenties? Dit lijken wel resolutiefouten, dat de frequentie natuurlijk schommelt tussen 50.1 en 50.35, maar dat je dit niet nauwkeurig genoeg kan meten.
Dit doe ik met de native Victron GX add-on in Home Assistant. Ik denk dat de resolutie wel oké is. Hier zomaar een andergrafiekje de resolutie is super. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ih04yOppZmNb2Ddu__5l1FfmZ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5qPmktoxrWBO8BfRKhXZT2nn.png?f=fotoalbum_large
Over meet-waarnemingen en verschillen zoals hierboven beschreven.
In het algemeen...
Verschillende apparaten meten met verschillende intervallen en nauwkeurigheid. Volgens mij ook binnenin Victron apparaten (dat laatste is mijn vermoeden, ik heb geen bewijs).
Bij lage vermogens meten sommige apparaten enorm veel onnauwkeuriger dan bij hoge vermogens.
Wanneer er een communicatie-laag tussen zit (MQTT) kunnen er buffers ontstaan waardoor metingen vertraagd worden weergegeven en daarmee (schijnbare) verschillen introduceren, bijvoorbeeld als er mee wordt gerekend.
De 'officiële' Victron integratie in Home Assistant verschilt soms van weergave binnen Node Red in de Cerbo (mijn waarneming). Ik heb geen kennis of verklaring maar ik vermoed dat er in de integratie 'eigen' berekeningen worden toegevoegd (geen bewijs). Er zit in ieder geval een MQTT laag tussen met risico op vertraging.
Voor frequentie metingen kun je ook eens naar schakel-stekkers kijken (zoals Selphy). Ik vermoed dat pieken (vrijwel altijd) worden veroorzaakt door meet-fouten.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • SmoothTweaker
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12:16
Ik heb nu voor de 2e keer dat mijn Multiplus II 4K5 GX vastloopt. Het scherm geeft aan dat hij in pass through modus staat en alle devices zijn niet meer bereikbaar via de VRM of Victron Connect. Alleen een harde reset helpt. Weet iemand hoe ik dit kan troubleshooten?

  • Dirduc
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 08:34
Smooth tweaker

Software update van cerbo gx hielp bij mij.

Na 2 dagen proberen en tobben.

Succes

  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Ik las dat de frequentie tussen de 49,8 en 50,2 moet zijn. 50,36 zit daar dus boven, maar zou heel goed een meetfout kunnen zijn. Misschien kan Victron hier iets aan doen.

https://bolk.energy/kennisbank/frequentie-hz/

https://deingenieur.nl/artikelen/hoe-houden-ingenieurs-het-stroomnet-stabiel

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12:33
Zie https://50-hz.nl/.

Dit komt aardig overeen met mijn energiemeter op het grid. De MP2 heeft een zeer lage resolutie en laat alleen een paar spikes zien ook nog eens veel te ver uitschieten.

XC40 Recharge Essential MY24. Victron 3XMP4K5 + 2X16kWh


  • LigeTRy
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07:12
Ik heb een tijd lopen pielen met de aansturing van m'n victron, en dan specifiek iets vinden wat beter werkt met planningen dan DESS, want die vind ik te gelimiteerd en laat geld op de tafel liggen.

Een paar weken geleden ben ik tegen predbat aangelopen (ik heb verder 0 belangen hierin, ben inmiddels wel github sponsor) en moet zeggen dat ik echt enorm impressed ben. Er is nog geen native victron integratie maar de verschillende 'states' zijn prima met node red te pushen naar de victron.

ML Forecasting met temperatuur, hogere planning SOC als er meteo alarmen zijn, mooie balans tussen eigenverbruik en het restant verkopen.

Wellicht voor anderen hier ook interessant. Documentatie is zeer uitgebreid ook.

Er is ook een tweakers topic over maar nog niet zo actief: [Predbat] – Slim energiebeheer voor batterij en EV

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 12:57
Plead schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 21:30:
Zie https://50-hz.nl/.

Dit komt aardig overeen met mijn energiemeter op het grid. De MP2 heeft een zeer lage resolutie en laat alleen een paar spikes zien ook nog eens veel te ver uitschieten.
De metingen die de Victron apparatuur doet zijn voor snel genoeg en hebben prima resolutie, alleen aflezen op VRM zorgt er voor dat er van de resolutie niets over blijft.

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17-08 15:34
Mijn victron setup draait:
  • Multiplus 2 5000 op fase 2 in DESS via VRM
  • Cerbo gx
  • 16kw yixiang accu met jk bms v19
  • Power t class
  • Distributor
  • VM-3P75CT
Ik monitor alles in Home Assistant. Ik zie nu elke 34 tot 36 min een 2kw power spike in de multiplus en idem op de homewizard kwh meter die erachter zit.

De VM-3P75CT ip de hoofdschakelaar meet ook wel dat er iets gebeurt op L2, maar geen 2k (zie plaatje).

Alle verbruikers in mijn huis worden gemeten. Ik zie nergens een 2kw vraag op deze interval (bijv niet quooker, boilers, etc). De DSMR P1 meter ziet niet alles als export, maar kan aan de update interval liggen. Er is geen import op L1 en L3 om deze export te compenseren op L2.

De screenshot is snachts maar het is dag en nacht. De accu is nu 35% soc dus dit is geen float gedrag. De zonnepanelen leveren ook 0 nu tijdens dit tijdblok.

Het lijkt dus alsof de LFP accu zelf of de multiplus dit commando geeft. Wie heeft er een idee wat er kan zijn?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z6fre3zSVf4NzwZIugRpYUlodZ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OlMsmmhF2Cl1FjLA9JdaIe5k.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_-bH_qlAULI1B1PhsQEUp_5Nmzs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NIQl50XN61pSZr8PVhACeQ6v.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 7% gewijzigd door maartenvdv737 op 16-08-2026 07:25 ]

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06:12

pvg

maartenvdv737 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 07:13:
Mijn victron setup draait:
  • Multiplus 2 5000 op fase 2 in DESS via VRM
  • Cerbo gx
  • 16kw yixiang accu met jk bms v19
  • Power t class
  • Distributor
  • VM-3P75CT
Ik monitor alles in Home Assistant. Ik zie nu elke 34 tot 36 min een 2kw power spike in de multiplus en idem op de homewizard kwh meter die erachter zit.

De VM-3P75CT ip de hoofdschakelaar meet ook wel dat er iets gebeurt op L2, maar geen 2k (zie plaatje).

Alle verbruikers in mijn huis worden gemeten. Ik zie nergens een 2kw vraag op deze interval (bijv niet quooker, boilers, etc). De DSMR P1 meter ziet niet alles als export, maar kan aan de update interval liggen. Er is geen import op L1 en L3 om deze export te compenseren op L2.

De screenshot is snachts maar het is dag en nacht. De accu is nu 35% soc dus dit is geen float gedrag. De zonnepanelen leveren ook 0 nu tijdens dit tijdblok.

Het lijkt dus alsof de LFP accu zelf of de multiplus dit commando geeft. Wie heeft er een idee wat er kan zijn?

~[Afbeelding]

~[Afbeelding]
Een enkel fase victron systeem moet op L1. Dat zit hardcoded in de software…

Voor dat je dess gaat gebruiken eerst ess aan praat brengen met simpel nul-op-meter.

[ Voor 3% gewijzigd door pvg op 16-08-2026 07:33 ]


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 24-08 12:13
pvg schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 07:29:
[...]

Een enkel fase victron systeem moet op L1. Dat zit hardcoded in de software…

Voor dat je dess gaat gebruiken eerst ess aan praat brengen met simpel nul-op-meter.
je kan ook de fases op de VM omdraaien zodat je victron op de L1 aansluiting zit. (komt op hetzelfde neer, maar ik betrap mezelf er soms op dat ik L1 'bruin' wil hebben en dat ik daardoor in een soort van vast denk patroon zit).

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06:12

pvg

Beer070 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 08:35:
[...]

je kan ook de fases op de VM omdraaien zodat je victron op de L1 aansluiting zit. (komt op hetzelfde neer, maar ik betrap mezelf er soms op dat ik L1 'bruin' wil hebben en dat ik daardoor in een soort van vast denk patroon zit).
Dat kan idd, maar @maartenvdv737 gebruikt ook p1 en die kun je niet eenvoudig omdraaien…
Worst-case zal hij ook de groepenverdeling moeten aanpassen om VM en p1 matchend te krijgen in HA.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 24-08 12:13
pvg schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 08:50:
[...]

Dat kan idd, maar @maartenvdv737 gebruikt ook p1 en die kun je niet eenvoudig omdraaien…
Worst-case zal hij ook de groepenverdeling moeten aanpassen om VM en p1 matchend te krijgen in HA.
scherp gezien. ik heb deze week gehoord dat ik nog 2 jaar moet wachten op een slimme meter, dus niet ervaren met een P1. In dat geval moet je inderdaad de fase draden uit de hoofdaansluiting op de juiste manier aansluiten op de rest van de groepen.
Laadvenster schreef op zaterdag 15 augustus 2026 @ 00:47:
Ik zoek specifiek naar ervaringen rondom de terugleverblokkering/het knijpen van de GoodWe DT-omvormers via Node-RED.
Deze vraag is oorspronkelijk gesteld in het "Victron ontwerp" topic. Omdat het om aansturing gaat geef ik hier een antwoord.

Je vraag omvat meerdere aspecten.
Allereerst is belangrijk of de GoodWe omvormer kan moduleren en hoe. Ik heb daar geen kennis van, dus dat moet je nog uitzoeken. Wat zegt de documentatie daarvan?

Ik heb een algemeen verhaal geschreven over moduleren in combinatie met prijzen. Zie: MJ de Bruijn in "Victron MESS - Mijn ESS"
Dit kun je als eerste inspiratie gebruiken.

Verder heb je informatie nodig over prijzen. Heb je dat al beschikbaar? Anders kun je verdere inspiratie opdoen bij Victron MESS - Mijn ESS

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 06:59
maartenvdv737 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 07:13:
Mijn victron setup draait:
  • Multiplus 2 5000 op fase 2 in DESS via VRM
  • Cerbo gx
  • 16kw yixiang accu met jk bms v19
  • Power t class
  • Distributor
  • VM-3P75CT
Ik monitor alles in Home Assistant. Ik zie nu elke 34 tot 36 min een 2kw power spike in de multiplus en idem op de homewizard kwh meter die erachter zit.

De VM-3P75CT ip de hoofdschakelaar meet ook wel dat er iets gebeurt op L2, maar geen 2k (zie plaatje).

Alle verbruikers in mijn huis worden gemeten. Ik zie nergens een 2kw vraag op deze interval (bijv niet quooker, boilers, etc). De DSMR P1 meter ziet niet alles als export, maar kan aan de update interval liggen. Er is geen import op L1 en L3 om deze export te compenseren op L2.

De screenshot is snachts maar het is dag en nacht. De accu is nu 35% soc dus dit is geen float gedrag. De zonnepanelen leveren ook 0 nu tijdens dit tijdblok.

Het lijkt dus alsof de LFP accu zelf of de multiplus dit commando geeft. Wie heeft er een idee wat er kan zijn?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Toevallig een Quooker in huis? Die geeft van deze typische pieken.

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 24-08 12:13
Impossibl3 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:41:
[...]


Toevallig een Quooker in huis? Die geeft van deze typische pieken.
onze plint boiler geeft ook zulke pieken. die zie ik trouwens nauwelijks op een Shelly terug.

  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
MJ de Bruijn schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:15:
[...]

Je vraag omvat meerdere aspecten.
Allereerst is belangrijk of de GoodWe omvormer kan moduleren en hoe. Ik heb daar geen kennis van, dus dat moet je nog uitzoeken. Wat zegt de documentatie daarvan?
@Laadvenster Mijn GoodWe GW12K-SDT-20 laat zich moduleren in 2 stappen (als ik me goed herinner):
  1. Moduleren vrijgeven via menu Power Limit op de inverter
  2. Vervolgens kun je de output van de inverter instellen op 0-100% van het nominale vermogen. Ik doe dat via de Goodwe Home Assistant integratie. Lijkt me dan dat dat ook moet lukken via NodeRED.

[ Voor 5% gewijzigd door macbelly op 16-08-2026 11:49 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6

Instellen van 0 tot 100% lijkt me 100 stappen. Dat is een goed uitgangspunt.
Nu uitzoeken of er een Node Red integratie is voor de GoodWe.
Of een alternatief via MQTT.
Als je dat weet kun je eerst proberen of je 'handmatig' via Node Red de uitvoer kunt moduleren.
En als je die horde genomen hebt kun je aan de automatisering beginnen.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17-08 15:34
Impossibl3 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 10:41:
[...]


Toevallig een Quooker in huis? Die geeft van deze typische pieken.
Ik heb een quooker. Daar zit een kwh meter voor. Die meet wel gebruik, maar heel anders dan deze pieken.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17-08 15:34
pvg schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 07:29:
[...]

Een enkel fase victron systeem moet op L1. Dat zit hardcoded in de software…

Voor dat je dess gaat gebruiken eerst ess aan praat brengen met simpel nul-op-meter.
De hele victron zit op een 3 fase onderverdeler. Ik kan daar zelf de fase die naar de multiplus gaat wijzigen. De reden dat deze op fase 2 zit, is omdat de autolader op fase 1 zit. Als beide vol aan gaan, dan kan het knijpen. Aangezien ik geen echte controle logica in ESS of DESS zie om dat te voorkomen splits ik het liever over 2 fasen.

Ik kan zoals gesuggereerd wordt de klemmen en bedrading van de VM aanpassen. Of terug naar aansluiting op L1.


Dank voor deze hint. Wel zou het me verbazen dat dit veroorzaakt dat er elke 30 min een spike is. Maar goed, wie weet.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

Spikes lijken zoals eerder gezegd precies op quookerpatroon, Of je ze wel of niet ziet ligt nogal aan de meetresolutie van je kwh meter en/of logging interval van je loggingsysteem. Ik zou zeggen, gooi die quooker eens een uur of 2 uit en je hebt hoogstwaarschijnlijk zekerheid :-)

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Zo zien mijn Quooker spikes er uit over de afgelopen 24uur en laatste 60 min (gemeten met Fibaro smart plug). Typisch verbruik rond de 1kWh per dag met 2-persoons huishouden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykQuTQ5Y-gxFZZaHzXq43zK6rrs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NOAFfYWYno2PejMMxxNk91Hi.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UTpRgbzYVmn-sqAEXreQVaVgIIc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TvT1ajUaaD10ej5ag0Pjxrlc.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door macbelly op 16-08-2026 14:09 ]

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • AMD
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19-08 08:55

AMD

Life is short. Play more

Hoi allemaal ik heb een probleem waarvan ik gok dat ik hierin niet de eerste ben.
Het probleem is dat mijn batterij en mijn auto willen laden van het net als de dynamische prijzen laag zijn, maar ik merk dat Victron DESS voorrang heeft en de auto met niets overblijft. De auto laadt dus niet, want Victron DESS laadt elke dag

Ik heb een Victron systeem met
  • 3x Multiplus RS Solar
  • Cerbo GX met Node Red
  • 2x 16KWh batterij met JK-BMS
  • DESS staat op trade met 11KW
Auto laden doe ik met EVCC met
  • Raspberry Pi 5
  • Easee laadpaal
  • Load balancing in EVCC softwarematig max 11KW
  • "Prevent battery discharge in fast and planned mode" staat aan.
Hoe lossen jullie dit op?
Ik wil dat EVCC prioriteit heeft boven Victron bij planned en fast charging. Vermoedelijk moet dat in Node Red, maar ik heb de systemen ook in Home Assistent.
Alles communiceert wel met MQTT.

  • LigeTRy
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 07:12
AMD schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 18:19:
Hoi allemaal ik heb een probleem waarvan ik gok dat ik hierin niet de eerste ben.
Het probleem is dat mijn batterij en mijn auto willen laden van het net als de dynamische prijzen laag zijn, maar ik merk dat Victron DESS voorrang heeft en de auto met niets overblijft. De auto laadt dus niet, want Victron DESS laadt elke dag

Ik heb een Victron systeem met
  • 3x Multiplus RS Solar
  • Cerbo GX met Node Red
  • 2x 16KWh batterij met JK-BMS
  • DESS staat op trade met 11KW
Auto laden doe ik met EVCC met
  • Raspberry Pi 5
  • Easee laadpaal
  • Load balancing in EVCC softwarematig max 11KW
  • "Prevent battery discharge in fast and planned mode" staat aan.
Hoe lossen jullie dit op?
Ik wil dat EVCC prioriteit heeft boven Victron bij planned en fast charging. Vermoedelijk moet dat in Node Red, maar ik heb de systemen ook in Home Assistent.
Alles communiceert wel met MQTT.
Yup, bekend probleem, Ik heb het relatief simpel opgelost, maar dat was bij mij mogelijk omdat de laadpaal aan de AC in kant zit, als ie bij jou aan de AC out zit wordt het lastiger.

Mocht ie aan de AC in kant zitten kijk ik of de laadpaal aan het laden is. Als dat zo doe ik 2 dingen
- Switch van alle loads compenseren naar critical loads only (W/<id>/settings/0/Settings/CGwacs/BatteryUse1 = Only critical, 0 = All loads)
- Ik zet de AC in Current limit op 9A (W/<id>//vebus/275/Ac/ActiveIn/CurrentLimit, dit zorgt ervoor dat de laadpaal load balancing niet inklapt (als dat wel zo is kan je m ook op 8 zetten)

Als de laadpaal klaar is dan gaat de critical loads weer naar 0, en Currentlimit naar 24.5.
Er zit een hele kleine delay (paar seconden) in, maar mijn easee laadpaal gaat niet van 0-11kw in die paar seconde dus dat is prima voor mij.

Enige nadeel is dat de batterij planning denkt dat er tijdens die periode met vol vermogen geladen kan worden, dus dat is een beetje verlies, maar energie in de auto stoppen is financieel beter (ERE, Grid rewards)

[ Voor 3% gewijzigd door LigeTRy op 16-08-2026 19:10 ]


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

Ik gooi gewoon het actuele evlader vermogen (wanneer groter dan bv 500w) naar het ess grid setpoint. Works like a charm.

[ Voor 13% gewijzigd door Japie.G op 16-08-2026 19:16 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • AMD
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19-08 08:55

AMD

Life is short. Play more

LigeTRy schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 19:09:
[...]


Yup, bekend probleem, Ik heb het relatief simpel opgelost, maar dat was bij mij mogelijk omdat de laadpaal aan de AC in kant zit, als ie bij jou aan de AC out zit wordt het lastiger.

Mocht ie aan de AC in kant zitten kijk ik of de laadpaal aan het laden is. Als dat zo doe ik 2 dingen
- Switch van alle loads compenseren naar critical loads only (W/<id>/settings/0/Settings/CGwacs/BatteryUse1 = Only critical, 0 = All loads)
- Ik zet de AC in Current limit op 9A (W/<id>//vebus/275/Ac/ActiveIn/CurrentLimit, dit zorgt ervoor dat de laadpaal load balancing niet inklapt (als dat wel zo is kan je m ook op 8 zetten)

Als de laadpaal klaar is dan gaat de critical loads weer naar 0, en Currentlimit naar 24.5.
Er zit een hele kleine delay (paar seconden) in, maar mijn easee laadpaal gaat niet van 0-11kw in die paar seconde dus dat is prima voor mij.

Enige nadeel is dat de batterij planning denkt dat er tijdens die periode met vol vermogen geladen kan worden, dus dat is een beetje verlies, maar energie in de auto stoppen is financieel beter (ERE, Grid rewards)
Hij zit inderdaad niet aan AC in, maar AC out.

  • AMD
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19-08 08:55

AMD

Life is short. Play more

Japie.G schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 19:15:
Ik gooi gewoon het actuele evlader vermogen (wanneer groter dan bv 500w) naar het ess grid setpoint. Works like a charm.
Dat is dan een flow die je in Node Red zet neem ik aan?

Ik moet nog helemaal hier in duiken, en nog nagenoeg geen ervaring ermee. Kom ik vast wel uit met Google en AI. Maar is er een voorbeeld dat ik kan gebruiken als referentie?

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
AMD schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 18:19:
Ik wil dat EVCC prioriteit heeft boven Victron bij planned en fast charging. Vermoedelijk moet dat in Node Red, maar ik heb de systemen ook in Home Assistent.
Alles communiceert wel met MQTT.
De heel luie manier is je Victron wijs maken dat de aansluiting maar 24A mag hebben en de EVCC Load balancing op 25A laten staan. Dan zie je tijdens de ramp up van EVCC dat je batterij steeds een stapje minder gaat laden om naar 24A te komen en dat EVCC niet limit tenzij het nodig is voor andere load.

Mijn laadpaal kan niet harder dan 3x16A dus met een beetje zonnestroom er bij gaat de batterij alsnog vrij hard.

  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 14:49
maartenvdv737 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 07:13:
Mijn victron setup draait:
  • Multiplus 2 5000 op fase 2 in DESS via VRM
  • Cerbo gx
  • 16kw yixiang accu met jk bms v19
  • Power t class
  • Distributor
  • VM-3P75CT
Ik monitor alles in Home Assistant. Ik zie nu elke 34 tot 36 min een 2kw power spike in de multiplus en idem op de homewizard kwh meter die erachter zit.

De VM-3P75CT ip de hoofdschakelaar meet ook wel dat er iets gebeurt op L2, maar geen 2k (zie plaatje).

Alle verbruikers in mijn huis worden gemeten. Ik zie nergens een 2kw vraag op deze interval (bijv niet quooker, boilers, etc). De DSMR P1 meter ziet niet alles als export, maar kan aan de update interval liggen. Er is geen import op L1 en L3 om deze export te compenseren op L2.

De screenshot is snachts maar het is dag en nacht. De accu is nu 35% soc dus dit is geen float gedrag. De zonnepanelen leveren ook 0 nu tijdens dit tijdblok.

Het lijkt dus alsof de LFP accu zelf of de multiplus dit commando geeft. Wie heeft er een idee wat er kan zijn?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik heb een oude koelkast wiens motor bij inschakelen 1.5 kW trekt voor een seconde of twee/drie. Gezien je patroon kan het een koelkast, vriezer of ander apparaat zijn met een motor die start?

  • maartenvdv737
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 17-08 15:34
Q schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 22:49:
[...]

Ik heb een oude koelkast wiens motor bij inschakelen 1.5 kW trekt voor een seconde of twee/drie. Gezien je patroon kan het een koelkast, vriezer of ander apparaat zijn met een motor die start?
Het is idd toch de quooker. De Nous A1T meet de pieken niet. Kijken of het met de update instellingen toch te vangen is. Geeft wel veel stress op de accu zo. Jammer dat die quooker niet echt aan te sturen is op langere blokken opwarmen. Ik zag wel iemand die het gelukt is met een slimme stekker aan/uit zetten en dan 13 min de quooker op niet verwarmen krijgen. Misschien is dat meerdere keren te herhalen.

Ik blijf er iig vrij nuchter onder....


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
Q schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 22:49:
[...]

Ik heb een oude koelkast wiens motor bij inschakelen 1.5 kW trekt voor een seconde of twee/drie. Gezien je patroon kan het een koelkast, vriezer of ander apparaat zijn met een motor die start?
offtopic:
Oude koelkasten zegt echte energievreters. Verstandig om het verbruik een aantal dagen te meten (bijvoorbeeld met een Homewizard energiemeter) en te vertalen naar een jaarverbruik. Je zult versteld staan hoe hoog dat verbruik kan zijn voor minder goed geïsoleerde koelkasten of als de koelkast z'n warmte niet kwijt kan.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • luigi87
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 24-08 10:25

luigi87

Domotica Fanaticus

maartenvdv737 schreef op zondag 16 augustus 2026 @ 07:13:
Mijn victron setup draait:
  • Multiplus 2 5000 op fase 2 in DESS via VRM
  • Cerbo gx
  • 16kw yixiang accu met jk bms v19
  • Power t class
  • Distributor
  • VM-3P75CT
Ik monitor alles in Home Assistant. Ik zie nu elke 34 tot 36 min een 2kw power spike in de multiplus en idem op de homewizard kwh meter die erachter zit.

De VM-3P75CT ip de hoofdschakelaar meet ook wel dat er iets gebeurt op L2, maar geen 2k (zie plaatje).

Alle verbruikers in mijn huis worden gemeten. Ik zie nergens een 2kw vraag op deze interval (bijv niet quooker, boilers, etc). De DSMR P1 meter ziet niet alles als export, maar kan aan de update interval liggen. Er is geen import op L1 en L3 om deze export te compenseren op L2.

De screenshot is snachts maar het is dag en nacht. De accu is nu 35% soc dus dit is geen float gedrag. De zonnepanelen leveren ook 0 nu tijdens dit tijdblok.

Het lijkt dus alsof de LFP accu zelf of de multiplus dit commando geeft. Wie heeft er een idee wat er kan zijn?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Heb je een echte Quooker? dan is het 90% zeker die :)

hier had ik heb ik het zelfde, dit is het warmte element die even kort verwarmt. Vaak zo kort dat die in andere metingen niet goed naar voren komt (was bij mij).

Test maar eens met een halve dag je Quooker uit te zetten, dan zal je zien dat die spike weg is.

Mij zorgde deze spike ervoor dat mijn laadpaal direct stopte met laden, en erna weer rsutig ging opbouwen.

- leeg -


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Niet online
@macbelly Mijn oude koelkast verbruikt idd iets meer dan de nieuwe.
Maar het jaarverbruik is niet zoveel hoger dat het al de aankoop van een nieuwe zou verantwoorden.
En al helemaal niet wanneer dat (meer)verbruik geleverd wordt door de batterij gekoppeld aan Victron omvormers. :)

[ Voor 3% gewijzigd door IvoB2 op 17-08-2026 12:33 ]

Wonend in Vlaanderen (BE)


  • macbelly
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
IvoB2 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 12:32:
@macbelly Mijn oude koelkast verbruikt idd iets meer dan de nieuwe.
Maar het jaarverbruik is niet zoveel hoger dat het al de aankoop van een nieuwe zou verantwoorden.
En al helemaal niet wanneer dat (meer)verbruik geleverd wordt door de batterij gekoppeld aan Victron omvormers. :)
Helemaal goed.
offtopic:
Ik kom in mijn (vrijwilligers)werk wel situaties tegen waar het om honderden extra kWh per jaar gaat (tot meer dan 1000kWh extra per jaar omdat de koelkast de warmte niet kwijt kon). Dan wordt het wel interessant om te vervangen. Mijn gemeente geeft in dit soort situaties zelfs een nieuwe koelkast weg aan bewoners die op het bestaansminimum zitten en zich geen nieuwe koelkast kunnen veroorloven maar wel de hoge energiekosten voor de kiezen krijgen.

S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - GW12K-SDT-20 - Ratio io6


  • AMD
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 19-08 08:55

AMD

Life is short. Play more

Bedankt voor het idee. Het werkt echter niet helemaal om grid point aan te passen omdat DESS het blijft overschrijven.
Tijdens max laden moet DESS gewoon uit.
Ik heb nu een mogelijke oplossing die goed lijkt te werken in Node Red voor EVCC
Later nog bijschaven, maar eerste tests zijn positief. Ik wil het hier toch even delen voor toekomstige vragen van Tweakers:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SNcuLiACDlBpC-PC0-zF_vk3L8c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7KAVBluPdm1VpYncAbr1A5Tc.png?f=fotoalbum_large Met functie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zY3LSZ36A7B8MWvI6TIDyBqy8Y0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/nmrzZzUodxz36q3BPGEAxIuu.png?f=user_large

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:26

Japie.G

Colour Classic

AMD schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 14:42:
Bedankt voor het idee. Het werkt echter niet helemaal om grid point aan te passen omdat DESS het blijft overschrijven.
Tijdens max laden moet DESS gewoon uit.
Ik heb nu een mogelijke oplossing die goed lijkt te werken in Node Red voor EVCC
Later nog bijschaven, maar eerste tests zijn positief. Ik wil het hier toch even delen voor toekomstige vragen van Tweakers:

~~~[Afbeelding] Met functie:

[Afbeelding]
Je moet Venus settings, grid setpoint gebruiken. Die default ik op -10, en bij het laden van de auto gooi ik daar de actual power in:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/agi5tqBPCEUl_9IKN4mBxI-5RJA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9MyCmhXWnsYjRAXzCFHZfPCh.png?f=fotoalbum_large

Werkt hier eigenlijk altijd goed! Ik gooi wel elke zoveel tijd de waarde er heen. Zal jouw oplossing ook eens bekijken. Zie dat je RS gebruikt, wellicht werkt het daar een beetje anders?

[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 17-08-2026 14:48 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 13:50
macbelly schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:01:
[...]

Helemaal goed.
offtopic:
Ik kom in mijn (vrijwilligers)werk wel situaties tegen waar het om honderden extra kWh per jaar gaat (tot meer dan 1000kWh extra per jaar omdat de koelkast de warmte niet kwijt kon). Dan wordt het wel interessant om te vervangen. Mijn gemeente geeft in dit soort situaties zelfs een nieuwe koelkast weg aan bewoners die op het bestaansminimum zitten en zich geen nieuwe koelkast kunnen veroorloven maar wel de hoge energiekosten voor de kiezen krijgen.
Haha grappig,al zet ik mijn koelkast deur gewoon open dan verbruikt hij jou getallen niet eens,dat lukt niet met een verbruik van 55 watt. Geld ook voor mijn 25 jaar oude vriezer trouwens

1 PVoutput . Dongen NB


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Ik heb koude koelkasten wel ruim boven de 100W zien gebruiken. Meestal in een aan/uit patroon, maar als je de achterkant helemaal dicht timmert en de warmte niet weg kan zoals @macbelly zegt dan kan die permanent blijven draaien.

Een moderne koelkast zit makkelijk onder de 30W, dus dat verschil kan in een extreem geval wel oplopen tot bijna 1000 kWh per jaar.

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Niet online
Zelfs mijn oude inbouwkoelkast doet een 500 Wh per etmaal wat neerkomt op gemiddeld een 21 W. En die draait niet continu maar heeft eveneens een aan/uit zaagtandpatroon dat van 0 naar 60-70 W springt en terug.
De nieuwere komt idd net niet aan de 30 W maar houdt dat langer aan en herhaalt dat meermaals zodat het iets zuiniger is maar niet significant veel.

Hoe dikwijls en hoe lang de deur opengaat beïnvloed het verbruik veel negatiever.

Maar op geen van beiden heeft de Victron invloed. :)

[ Voor 49% gewijzigd door IvoB2 op 18-08-2026 00:21 ]

Wonend in Vlaanderen (BE)


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 13:50
NTS schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 23:22:
Ik heb koude koelkasten wel ruim boven de 100W zien gebruiken. Meestal in een aan/uit patroon, maar als je de achterkant helemaal dicht timmert en de warmte niet weg kan zoals @macbelly zegt dan kan die permanent blijven draaien.

Een moderne koelkast zit makkelijk onder de 30W, dus dat verschil kan in een extreem geval wel oplopen tot bijna 1000 kWh per jaar.
Voor een dicht gemaakte achterkant hoef je geen nieuwe te kopen. Koelkasten en vriezers hebben op het gebied van efficiency nauwelijks iets gewonnen. Het enige wat gebeurt is dat ze tegenwoordig dikkere isolatie hebben wat ten koste gaat van binnenruimte. Dus enkel voor besparing een nieuwe kopen terwijl de oude nog werkt is een beetje dom.

Maarja offtopic want het is het verkeerde topic zie ik,excuus....

1 PVoutput . Dongen NB


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 14:49
Wow, ik noemde een koelkast en het gaat er nog steeds over :). Mijn oude koelkast / vriezer combinatie doet 100W continue als deze aan staat en is de grootste verbruiker in mijn huis. Maar financieel kan ik het niet verantwoorden om 'm te vervangen tegen nog geen kWh aan energie per dag. Even ter context, ik wil het topic niet teveel verder over koelkasten laten gaan.

[ Voor 12% gewijzigd door Q op 18-08-2026 09:45 ]


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Niet online
Wat bedoel je precies, dat je die koelkast door de dag een tiental uur laat draaien en 's nachts terug afzet om de volgende dag dat proces te herhalen?
Nogal wiedes dat je koelkast in de koelfase dan telkens meer gaat verbruiken.

Wonend in Vlaanderen (BE)

De past beter in "Het Grote Koelkast Mijn Mening Topic".

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • simonj
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 16:19
Ik heb mijn AP system toegevoegd in venus os.via node red. alleen ik krijg om de 5 min. een update. dat zelfde zie ik ook in de APP van AP system.kan dit ook vaker ingesteld worden?

en doet dynamic ess wat met de waardes?

  • brt652
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 14:31
simonj schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:30:
Ik heb mijn AP system toegevoegd in venus os.via node red. alleen ik krijg om de 5 min. een update. dat zelfde zie ik ook in de APP van AP system.kan dit ook vaker ingesteld worden?

en doet dynamic ess wat met de waardes?
Je kunt APSystems ook via Modbus uitlezen: brt652 in "Het grote Victron aansturing topic"

Update is frequenter dan elke 5 minuten, weet niet precies hoe frequent. GX device ziet de opbrengst als PV en de PV voorspelling en de werkelijke PV opbrengst wordt dan ook meegenomen in DESS. Met de Modbus koppeling is ook de dynamic powerlimiting te gebruiken.

  • simonj
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 16:19
brt652 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 19:49:
[...]

Je kunt APSystems ook via Modbus uitlezen: brt652 in "Het grote Victron aansturing topic"

Update is frequenter dan elke 5 minuten, weet niet precies hoe frequent. GX device ziet de opbrengst als PV en de PV voorspelling en de werkelijke PV opbrengst wordt dan ook meegenomen in DESS. Met de Modbus koppeling is ook de dynamic powerlimiting te gebruiken.
Ik heb helaas niet de sunspec logo.

  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
Mijn Victron+US5000 heb ik nog niet hangen omdat er genoeg andere klussen te doen zijn thuis. En de eerste regels van de openingspost van dit topic zijn ook niet echt motiverend.

Toch maar vragen: hoeveel tijd heb je nu nodig om het systeem werkend te krijgen op een nul-op-de-meter modus? En hoeveel tijd kost het om naar DESS te gaan?
Mijn opstelling wordt 3x MP2 48/5000 met 4 x US5000.
Direct achter netaansluiting, hele huis (verbruikers+Enphase) achter AC out1.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07:31

HRV

@Kanoet Daar is niet echt een antwoord op te geven. Ik ben er al even mee bezig, maar het is een uurtje hier en een uurtje daar, dus dan schiet het ook niet op.

Ook geheel afhankelijk van de aanpassingen aan groepenkast, wil je noodstroom, hoeveel beveiliging wil je inbouwen, moeten er kabels gelegd worden, moet de wand brandveilig gemaakt worden... Er kan nogal wat bij komen kijken.

Te snel is ook niet goed, dat kan ten koste gaan van de veiligheid.
Kanoet schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 22:25:
... de eerste regels van de openingspost van dit topic zijn ook niet echt motiverend.
Je bent de eerste die hierop reageert. Leuk.
Iedereen weet het, maar in de praktijk beginnen toch heel veel mensen er aan (kinderen dus).
Toch maar vragen: hoeveel tijd heb je nu nodig om het systeem werkend te krijgen op een nul-op-de-meter modus? En hoeveel tijd kost het om naar DESS te gaan?
Als alle hardware is geïnstalleerd en werkend en goed aangesloten etc. verschilt het instellen van een uur tot dagen tot continu-mee-bezig.
Het hangt van je kennis af, je interesse, je motivatie en de combinatie met je hardware.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • ahjwinth
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 12:52
Ik heb mijn ess meeverhuisd naar onze nieuwe woning. 3x mpII 3000, 3x 14kwh accu. Het aansluiten in de nieuwe woning duurde voor mij ongeveer een week naast mijn gewone werk. Maar dan had ik wel alles voorbereid, accu’s naar zolder getild met een shovel, nieuwe groepenkast besteld voor in de schuur, alle materialen binnen die ik nodig had. Dus het is moeilijk in te schatten want het verschilt per situatie en of je alle spullen hebt.

Nibe F2120-20 & SMO40 | Victron ESS 3P 8kW 44kWh | 15000WP Fronius | Homeassistant


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
MJ de Bruijn schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 09:29:
[...]
Je bent de eerste die hierop reageert. Leuk.
Iedereen weet het, maar in de praktijk beginnen toch heel veel mensen er aan (kinderen dus).
[...]
* Kanoet overthinking life choices :+

Ik hoop toch dat de gemiddelde user hier minder vaak wordt wakker gemaakt door hun Victron systeem anders haak ik af :X


Bedankt voor de reacties. Met mijn hardwarekeuze heb ik geprobeerd een zo compatibel en algemeen mogelijk systeem samen te stellen. Mijn vraag is vooral gericht op de aansturing, dus instellen van de software.
Het gaat mij nu ook even niet om finetuning om de laatste 0.1% rendement er uit te halen, maar om een werkend systeem te krijgen dat er niet uit vliegt en enigszins efficiënt NOM kan draaien.

Het hele Victron configuratie gebeuren is natuurlijk praktisch onmogelijk om in te schatten als je het systeem niet al hebt hangen. Vandaar mijn vraag aan de ervaringsdeskundigen. Wordt je door Victron er op een logische manier doorheen geloodst? Of moet je op tig verschillende plekken waardes aanpassen die niet voor de hand liggen? Dus eigenlijk: heeft Victron een logische onboarding die is toegepast op ESS gebruik voor de Nederlandse elektra aansluitingen?

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Niet online
Bedoel je nu het configureren van een Victron installatie voor ingebruikname of dat je zelf nog veel moet aanpassen eenmaal de installatie loopt in ESS modus?

In het eerste geval moet je wel rekening houden met een aantal parameters en weten wat je doet.
In het tweede geval loopt op ESS en NoM dat ding daarna doorgaans gewoon vanzelf.

Wonend in Vlaanderen (BE)


  • Kanoet
  • Registratie: December 2015
  • Nu online
Ik bedoel sowieso het configureren bij ingebruikname. Tegelijkertijd zal je een soort SAT willen uitvoeren waarbij je enkele scenario's nabootst om zeker te zijn dat het systeem niet uitvalt bij bv lege accu, volledig laden etc.

Zo te merken houdt ik teveel rekening met rampscenario's en komt het wel goed. (y)

  • pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 06:12

pvg

Firmwares upgraden, VM instellen, MP instellen, cerbo instellen en JK BMS instellen heeft mij de laatste keer een uur of 3 gekost.
Hardware installatie inclusief meterkast aanpassingen heeft me 3 avonden gekost.
Dit was het 2e systeem dat ik installeerde (1 fase). Voor een 3 fase systeem ben je minstens het dubbele kwijt schat ik in.
(En ik heb dus ervaring en de nodige technische kennis.)
Bij een NOM systeem heb je er daarna nagenoeg geen omkijken meer naar: alleen af en toe checken of het goed werkt: Capaciteit en vermogen ok voor doel? Celspanningen en balans ok? Temperaturen ok? In begin dagelijks, daarna wekelijks en daarna nog minder vaak.

[ Voor 25% gewijzigd door pvg op 19-08-2026 20:34 ]

Kanoet schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 13:33:
Vandaar mijn vraag aan de ervaringsdeskundigen. Wordt je door Victron er op een logische manier doorheen geloodst? Of moet je op tig verschillende plekken waardes aanpassen die niet voor de hand liggen?
Vegelijk het met een auto.
Je hebt zelfrijdende auto's, auto's met assistentie functies, automatische versnellingsbakken etc.
Victron is (naar mijn idee) handgeschakeld zonder navigatie met harde vering.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • HyperBart
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 15:35
Kanoet schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 14:44:
Ik bedoel sowieso het configureren bij ingebruikname. Tegelijkertijd zal je een soort SAT willen uitvoeren waarbij je enkele scenario's nabootst om zeker te zijn dat het systeem niet uitvalt bij bv lege accu, volledig laden etc.

Zo te merken houdt ik teveel rekening met rampscenario's en komt het wel goed. (y)
Een mooie SAT vind ik wel om eens stevig de batterij op “max vermogen” op te laden en te ontladen.
Dit terwijl je in de buurt bent en met een IR thermometer eens goed alle verbindingen kan meten qua temp.

Meest spannende of ingewikkelde vond ik met die VE configure alles juist zetten en daarna DVCC aan te zetten.

Daarna een paar zonnedagen kijken of de SOC indicator goed loopt (afhankelijk van wat je gekozen hebt, shunt etc).

[ Voor 7% gewijzigd door HyperBart op 19-08-2026 21:19 ]


  • Hu2bPV
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14:04
Mijn Victron-systeem heeft ongeveer twee jaar probleemloos gewerkt. Sinds begin augustus is de ESS-regeling plotseling instabiel.

Configuratie:

MultiPlus II 48/3000, Cerbo GX, Venus OS 3.75 (ook getest met 3.73), Pylontech batterij, ET340 als grid meter, 4,8 kWp PV op L1 + 1,3 kWp op L2, ESS grid setpoint: -10 W, max inverter power: 800 W, min SoC: 15%

De MultiPlus begint bij ingeschakelde ESS vrijwel direct te oscilleren tussen laden en ontladen. Daarbij loopt het vermogen soms op tot circa 2,5–3 kW, terwijl de ingestelde limiet 800 W is.

De werkelijke huisbelasting oscilleert niet; de MultiPlus/ESS regeling veroorzaakt de oscillatie.

Herstarten en een downgrade van Venus OS 3.75 naar 3.73 hebben het probleem niet opgelost.

Ik wacht momenteel op de installatie van een EM24 Ethernet als vervanging van de ET340, om de netmeting als mogelijke oorzaak uit te sluiten.

Heeft iemand een idee waar ik dit verder moet zoeken?

[ Voor 23% gewijzigd door Hu2bPV op 24-08-2026 13:30 . Reden: Ik zie de plaatjes niet ]

3360 Wp, M3


  • Hu2bPV
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 14:04
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f8ITdIrjogFiT6JhgFxOY7nFsqw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H7C9Ev4nkn7PWQqcHNaNboaP.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6msDVja8bovd5j-eS7uDM40c3-c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qCnEKfzFRO3haSl5AiVIPASf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5HytVk3Qx6QlAo2o4UcOagQLqao=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DZIgqQ46k8mFuD600Xi33Ej7.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K2mD0oDyV5rl2ZscOMOJbPP1QQQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eoVl6bmUBFEoTskeQychnTSr.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fHNgbXtPqAiaNQJMEyLWiGMCaGY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbMC5VoqMCiyDlXrVnRIylgu.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QXxbcdIY8UymdBBcr-bO6-62paQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YQ4CsCt27E9R7Xo72UMUcMsA.jpg?f=fotoalbum_large

3360 Wp, M3


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 16:00
@Hu2bPV valt er communicatie weg? Check je logfiles op aanwijzingen. Zelf tijdje maffe problemen gehad door een slecht contact in een communicatie kabel.

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh

Pagina: 1 ... 75 76 Laatste