• pvg
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 12:08

pvg

Zorgen dat je laadpaal voor de CT klemmen van je victron meter zitten, dan heb je daar geen last van.

Veel laadpalen gebruiken de p1 meter voor loadbalancing en PV laden. Dan werkt het prima samen (tenminste als: je niet de EV uit de accu wilt laden en de victron voorrang wilt geven op de EV).

[ Voor 52% gewijzigd door pvg op 26-07-2026 18:01 ]


  • Jazzle
  • Registratie: November 2004
  • Niet online
pvg schreef op zondag 26 juli 2026 @ 17:57:
Zorgen dat je laadpaal voor de CT klemmen van je victron meter zitten, dan heb je daar geen last van.

Veel laadpalen gebruiken de p1 meter voor loadbalancing en PV laden. Dan werkt het prima samen (tenminste als: je niet de EV uit de accu wilt laden en de victron voorrang wilt geven op de EV).
In onze meterkast is dat gezien de indeling niet zo makkelijk, maar inderdaad met Node - Red schakelen naar charge only mode wanneer de auto laad werkt prima (Tesla laadpunt geeft aan wanneer er actief geladen wordt).

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Ik gebruik EVCC, die plant het laden ook op momenten met lage prijzen. DESS is dan sowieso aan het opladen dus niks aan de hand. En EVCC negeert automatisch de batterij laadstroom in het berekenen van solar charging, dus dat werkt ook nog steeds.

Het enige wat je niet moet doen is de optie "block battery discharging during fast charge" aanzetten omdat de huidige implementatie in EVCC dat doet door de minimum SOC te verhogen en dat is onhandig voor DESS. Er wordt gewerkt aan een betere aanpak, is een open pull request op Github.

  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Nu online
Als geinteresseerde in een Victron systeem: is het mogelijk om de batterij ad hoc/manueel te ontladen tot een bepaald percentage en/of gedurende een bepaalde tijd?

Als aanvulling op DESS.

  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Niet online
Ja dat kan.
Ik neem aan dat je dan geforceerd wil ontladen naar het net?
Eerst stel je de minimale SoC waarde in tot waar de batterij moet ontladen (ESS/Geoptimaliseerd zonder BatteryLife/Acculaadtoestand: x%).
Vervolgens geef je het gridsetpoint een negatieve waarde met welk vermogen je wil ontladen.

[ Voor 102% gewijzigd door IvoB2 op 26-07-2026 20:33 ]

Wonend in Vlaanderen (BE)


  • Franciesco
  • Registratie: Januari 2021
  • Nu online
Inderdaad ontladen naar het net. Mooi dat dit kan en dat je daarbij ook het ontlaadvermogen kan instellen.
Dank je wel voor het antwoord.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
Franciesco schreef op zondag 26 juli 2026 @ 20:45:
Inderdaad ontladen naar het net. Mooi dat dit kan en dat je daarbij ook het ontlaadvermogen kan instellen.
Dank je wel voor het antwoord.
En via het laad schema kun je tijden instellen en soc percentage tot waar hij moet ontladen

1 PVoutput . Dongen NB


  • PCan
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 05-08 09:59
@Rimco Inmiddels dus een nwe PC
Lenovo Legion T5 30IAS10 (90YA007PMH) - PCan - Product reviews - Tweakers
Echter het probleem van de spanningsdip/piek tijdens het inschakelen blijft.
Victron inverter 24| 500 werkt alleen zonder PC.
Ook zonder inverter, dus gewoon via netvoeding, valt de tv en Ziggo Next soms uit.
Denken jullie dat een EnerGenie EG-AVR-1001 spanningsregelaar dit kan oplossen?

Hopelijk krijg ik binnenkort mijn Anker C-2000 Powerstation. Op de F-2000 leek alles normaal te werken. Ik vermoed dat deze als een soort UPS functioneerde en de dip/piek opving.
Denken jullie dat een dergelijke dip/piek schadelijk kan zijn voor een Powerstation?

P.S. Had de Victron omvormer bij Nauticgear.nl gekocht. Die willen hem niet terug nemen, tenzij het apparaat ongebruikt is, verpakking en apparaat zich in 100% nieuwstaat bevinden en ze hem direct door kunnen verkopen. Ook de retourkosten moet ik zelf betalen.

[ Voor 16% gewijzigd door PCan op 29-07-2026 12:36 ]


  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
PCan schreef op woensdag 29 juli 2026 @ 12:27:
@Rimco Inmiddels dus een nwe PC
Lenovo Legion T5 30IAS10 (90YA007PMH) - PCan - Product reviews - Tweakers
Echter het probleem van de spanningsdip/piek tijdens het inschakelen blijft.
Victron inverter 24| 500 werkt alleen zonder PC.
Ook zonder inverter, dus gewoon via netvoeding, valt de tv en Ziggo Next soms uit.
Denken jullie dat een EnerGenie EG-AVR-1001 spanningsregelaar dit kan oplossen?

Hopelijk krijg ik binnenkort mijn Anker C-2000 Powerstation. Op de F-2000 leek alles normaal te werken. Ik vermoed dat deze als een soort UPS functioneerde en de dip/piek opving.
Denken jullie dat een dergelijke dip/piek schadelijk kan zijn voor een Powerstation?

P.S. Had de Victron omvormer bij Nauticgear.nl gekocht. Die willen hem niet terug nemen, tenzij het apparaat ongebruikt is, verpakking en apparaat zich in 100% nieuwstaat bevinden en ze hem direct door kunnen verkopen. Ook de retourkosten moet ik zelf betalen.
Komt dat niet omdat je 220 aansluiting op de anker is losgekoppeld van je aarlek? Ik zou je probleem daar gaan zoeken,je aardlek is gammel. Al moet ik toegeven dat ik van je verhaal weinig snap wat er nu precies gebeurt of mis gaat

1 PVoutput . Dongen NB


  • kitesurfer2
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 10-08 06:20
Plead schreef op woensdag 22 juli 2026 @ 21:18:
Ben bezig geweest met wat Zero Export testen van de Victron set in combinatie met ac-gekoppelde inverters. Dit ter voorbereiding op een later te nemen dynamisch contract.

Zoals jullie weten kun je met de volgende twee instellingen kun je Zero Export instellen:
  • Instellingen>Integraties>PV-omvormers>Omvormers>Apparaatnaam>Dynamische vermogensbegrenzing>Ingeschakeld.
  • Instellingen>Systeemconfiguraties>ESS>Net teruglevering>Uit.
Dit werk voor inverters zoals SolarEdge out-of-the-box. Dit werkt niet out-of-the-box voor de goedkopere MIC/MIN GroWatt inverters. Om dit wel te bewerkstelligen voor een GroWatt inverter heb ik hiervoor een projectje gestart (software/PCB/kastje). Zie https://github.com/mplead/esphome-growatt-bridge

Dit kastje (esphome-growatt-bridge) en de bovengenoemde instellingen zorgen ervoor dat de Cerbo het vermogen van de GroWatt terug kan regelen t.b.v. Zero Export.

Daarnaast hebben we, en de gehele wijk, last van overspanning (>253 Volt) waarbij de inverter midden op de dag, bij volle zon en koudere dagen abrupt op overspanning afschakelt. Daarna duurt het een aantal minuten voordat de inverter weer volledig op is.

Dit afschakelen heb ik ondervangen met een Home Assistant automation die het vermogen van de inverter met behulp van dit kastje de power limit terug regelt naar 50% als de spanning op de inverter 10 seconden boven de 252 Volt komt. Als de spanning 1 minuut onder de 250 Volt zit wordt er weer power limit van 100% ingesteld.

Deze automation kan nog wat verbeterd worden door de regeling meer dynamisch te maken (in stappen van 10%) of wellicht intrinsiek te integreren in de esphome-growatt-bridge.

Legio mogelijkheden....
Thanx hiervoor.

Het werkt perfect. Heb het even op m'n net aangeschafte 3 fase victron/voltsmile rpc kast getest. Als de accu vol is gaat ie naar 0 opbrengst.


Ik heb nog geen victron VM-3p75 meter. Volgens mij kun je hiermee het ZERO terugleveren nog wat scherper krijgen.

Ik zie ook dat de installateur een phase rotation error heeft opgelost door fase 1&3 om te draaien ipv dit in de omvormers om te zetten. De sparky p1 meter geeft bij gebruik van fase 1 4000w verbruik en de victron op fase 3.

Kan dit problemen geven met het aansluiten van energymeter? Moet dit nu aangesloten worden op de juiste fasering van binnenkomst na de hoofdschakelaar of de CT klemmen 1 en 3 op fase 3 & 1 van liander?

  • PCan
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 05-08 09:59
@reneeke1970 Dat heb ik in mijn vorige berichten allemaal uitgebreid verteld en uitgelegd.
Op dit moment heb ik geen Powerstation, die komt strak pas binnen. De vorige was een Anker F-2000, die is kapot gegaan en ik krijg straks een C-2000 gen2.
Op dit moment zit de voeding van mijn tv en randapparaten op een Victron 24 | 500 pure sinus omvormer (Phoenix). Daarop ga ik via een C4 en aardlekautomaat naar twee stekkerdozen.
Als ik een PC, want dit is de 2e met dit probleem, inschakel veroorzaakt dit een spanningsdip.
Zo erg dat de TV etc uitvallen. Dat ligt aan de omvormer. Want zonder deze heb ik dat probleem meestal niet. De omvormer moet een piek van 900W aan kunnen.

Dus het is hoogstwaarschijnlijk een korte spanningsdip bij het inschakelen van de PC die de problemen geeft.
Wat ik me nu afvraag of iemand zeker weet dat een EnerGenie EG-AVR-1001of een ander AVR apparaat dit probleem oplost.

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Die zou hetzelfde probleem kunnen hebben. Bij voorkeur wil je een double conversion UPS en niet een line interactive model. En dan met voldoende capaciteit om je PC te kunnen starten.

Heb je al getest met alleen je PC en verder niks anders op de Victron omvormer? Zou het kunnen dat je aardlek een spanningsafhankelijk model is? Die mogen in vaste installaties in Nederland niet gebruikt worden, dus als dat zo is zou ik die sowieso vervangen door een degelijker model.

  • reneeke1970
  • Registratie: April 2015
  • Nu online
PCan schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 10:43:
@reneeke1970 Dat heb ik in mijn vorige berichten allemaal uitgebreid verteld en uitgelegd.
Op dit moment heb ik geen Powerstation, die komt strak pas binnen. De vorige was een Anker F-2000, die is kapot gegaan en ik krijg straks een C-2000 gen2.
Op dit moment zit de voeding van mijn tv en randapparaten op een Victron 24 | 500 pure sinus omvormer (Phoenix). Daarop ga ik via een C4 en aardlekautomaat naar twee stekkerdozen.
Als ik een PC, want dit is de 2e met dit probleem, inschakel veroorzaakt dit een spanningsdip.
Zo erg dat de TV etc uitvallen. Dat ligt aan de omvormer. Want zonder deze heb ik dat probleem meestal niet. De omvormer moet een piek van 900W aan kunnen.

Dus het is hoogstwaarschijnlijk een korte spanningsdip bij het inschakelen van de PC die de problemen geeft.
Wat ik me nu afvraag of iemand zeker weet dat een EnerGenie EG-AVR-1001of een ander AVR apparaat dit probleem oplost.
Als de victron de piek niet kan hebben moet je hem resetten. Gebeurt dit niet dan is je aardlek het probleem.

Ps kan je tv niet rechtstreeks op de accu?

1 PVoutput . Dongen NB


  • g1n0
  • Registratie: Maart 2016
  • Niet online
Ik heb gisteren een MP2-GX opgehangen bij familie, maar ik heb nog wat moeite om hun PV inverter in de Cerbo/VRM te krijgen. Het is een Sofar (chinese meuk) mono (1P) met een data-logger erop die wat stats naar SolarMan stuurt.

Ik probeer dus wat met ModbusTCP, maar zonder succes. Heeft iemand zoiets al eens voor elkaar gekregen? Anders moet ik een PM op RS485 erbij gaan hangen, maar die meterkast is al helemaal vol...

  • J_aba
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 13-08 22:49
g1n0 schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 12:22:
Ik heb gisteren een MP2-GX opgehangen bij familie, maar ik heb nog wat moeite om hun PV inverter in de Cerbo/VRM te krijgen. Het is een Sofar (chinese meuk) mono (1P) met een data-logger erop die wat stats naar SolarMan stuurt.

Ik probeer dus wat met ModbusTCP, maar zonder succes. Heeft iemand zoiets al eens voor elkaar gekregen? Anders moet ik een PM op RS485 erbij gaan hangen, maar die meterkast is al helemaal vol...
Ben ook wel benieuwd. Zijn er tweakers die via de cerbo en een usb rs485 dongel pv inverters uitlezen.

Heb zelf ook een sofar staan. Maar ik lees hem uit via modbus rtu in loxone. Rechtstreeks, niet via solarman, (hangt ook niet meer aan het net) Dacht dat hij geen modbus tcp ondersteund. Viavia (copilot)kon ik die waardes wel in victron krijgen. Maar omdat hij alle fases op telde was er niet veel nuttigs mee te doen. Plus de constructie die opgezet was, naar mijn mening niet echt update proof. Vroeg of laat ging die ketting toch breken...gewoon een meter er over gezet.

  • cyclone
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 16:31

cyclone

-=Hacking is my life=- (NOT)

J_aba schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 16:04:
[...]

Ben ook wel benieuwd. Zijn er tweakers die via de cerbo en een usb rs485 dongel pv inverters uitlezen.
Ik iig niet, zou persoonlijk ook hier niet voor kiezen maar me even goed verdiepen en pogen Modbus over TCP aan de gang te krijgen. Wellicht eerst eens kijken of je auberhaupt lukt door hem eerst eens in HomeAssistant uit te proberen lezen.
Modbus heeft nogal een akelig stijle leercurve dus geef het vooral ook niet te snel op.

Overigens de reden van mijn voorkeur is dat het via je Ethernet Interface een stuk robuuster is dan middels een losse kabels en USB dongels die vaak toch kwetsbaar en niet van al te beste kwaliteit zijn.

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...


  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12:29
g1n0 schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 12:22:
Ik heb gisteren een MP2-GX opgehangen bij familie, maar ik heb nog wat moeite om hun PV inverter in de Cerbo/VRM te krijgen. Het is een Sofar (chinese meuk) mono (1P) met een data-logger erop die wat stats naar SolarMan stuurt.

Ik probeer dus wat met ModbusTCP, maar zonder succes. Heeft iemand zoiets al eens voor elkaar gekregen? Anders moet ik een PM op RS485 erbij gaan hangen, maar die meterkast is al helemaal vol...
Nee dat kan, voor zover ik weet, niet via de datalogger. Uitlezen met rs485 (ModBus) en via het Sunspec protocol via WiFi naar de Cerbo sturen en zichtbaar maken is mij wel gelukt. Maar het vermogen door de Cerbo terug laten regelen is mij na weken stoeien niet gelukt. Alle Sofar documentatie spreekt elkaar tegen.
Uiteindelijk maar via marktplaats een Growatt gekocht. Daarmee was het appeltje eitje om deze via ModBus terug te regelen.

XC40 Recharge Essential MY24. Victron 3XMP4K5 + 2X16kWh


  • swat!
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 13-08 18:42

swat!

computeraar

cyclone schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 17:10:
[...]

Ik iig niet, zou persoonlijk ook hier niet voor kiezen maar me even goed verdiepen en pogen Modbus over TCP aan de gang te krijgen. Wellicht eerst eens kijken of je auberhaupt lukt door hem eerst eens in HomeAssistant uit te proberen lezen.
Modbus heeft nogal een akelig stijle leercurve dus geef het vooral ook niet te snel op.

Overigens de reden van mijn voorkeur is dat het via je Ethernet Interface een stuk robuuster is dan middels een losse kabels en USB dongels die vaak toch kwetsbaar en niet van al te beste kwaliteit zijn.
Ik heb juist een losse USB-dongle om de afhankelijkheid van een netwerk-stack niet te hebben.
De losse kabel waar jij over spreekt is in essentie een robuuste ethernet kabel, maar dan zonder de afhankelijkheid van een al dan niet werkend(e) switch/netwerk.

Mijn setup is Cerbo -> usb-dongle -> signaalkabel -> energiemeter en werkt vanaf dag 1 perfect met deze dongle.

12*440 oost/west 9*375 oost 9*375 zuid 6*375 west 6*425 zuid


  • Robbiedobbie
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 11:15
Ik heb een 15kwh thuisaccu met 1 victron multirs 6000. Alles wordt aangestuurd met een Cerbo. Nu gaat morgen mijn energiecontract naar zonneplan en wilde ik ook gaan handelen.

Het liefst gebruik ik hier gewoon (zeker voor de eerste periode) de victron DESS voor. Heeft iemand hier ervaring hoe om te gaan met de 'zonnebonus' wat 2 cent extra verkoop oplevert tussen zonsopgang en zonsondergang? Ik kan voor nu wel een tijd interval zetten met 2 verschillende formules, maar dan moet ik zelf iedere keer die tijden gaan aanpassen. Is daar een handigere (geautomatiseerde) manier voor?

Ik weet dat ik in nodered zonsopkomst/ondergang kan laten berekenen, maar ik zie niet hoe ik vanuit de cerbo de DESS kan configureren?

  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:30
Robbiedobbie schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:19:
Ik heb een 15kwh thuisaccu met 1 victron multirs 6000. Alles wordt aangestuurd met een Cerbo. Nu gaat morgen mijn energiecontract naar zonneplan en wilde ik ook gaan handelen.

Het liefst gebruik ik hier gewoon (zeker voor de eerste periode) de victron DESS voor. Heeft iemand hier ervaring hoe om te gaan met de 'zonnebonus' wat 2 cent extra verkoop oplevert tussen zonsopgang en zonsondergang? Ik kan voor nu wel een tijd interval zetten met 2 verschillende formules, maar dan moet ik zelf iedere keer die tijden gaan aanpassen. Is daar een handigere (geautomatiseerde) manier voor?

Ik weet dat ik in nodered zonsopkomst/ondergang kan laten berekenen, maar ik zie niet hoe ik vanuit de cerbo de DESS kan configureren?
voor zover ik weet kan dat alleen via node-red in venus os large.
hier is een voorzetje te vinden hoe dat dan te doen: https://community.victronenergy.com/t/dutch-energyprovider-zonneplan-2-price-equations-based-on-time-solarevents/27209/14

Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.


  • Robbiedobbie
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 11:15
pc_freak1 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 08:31:
[...]

voor zover ik weet kan dat alleen via node-red in venus os large.
hier is een voorzetje te vinden hoe dat dan te doen: https://community.victronenergy.com/t/dutch-energyprovider-zonneplan-2-price-equations-based-on-time-solarevents/27209/14
Ah ik had het kunnen aansturen via de VRM api helemaal gemist. Dankje! Daar gaat het wel mee lukken :)

  • cyclone
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 16:31

cyclone

-=Hacking is my life=- (NOT)

@swat! fair point.
Als ouwe netwerknerd heb ik wellicht een wat minder representatief robuust thuisnetwerk gebouwd wat in de afgelopen jaren op wat maintenance windows na niet down geweest.

Want klopt wat je zegt als je een habbi kebabbi netwerkje draait moet je dit misschien niet doen.
Punt wat ik probeerde te maken is dat een dergelijke verbinding robuust moet zijn.
Als ik dan kijk naar de kwetsbare schroef verbinding die ik zie op de meeste USB --> RS 485 dongels

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aDNokEuv6sul6oeCupcGjF6d-vY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8qJ0MhqQWGxyGekqTjRKSc4V.png?f=user_large
Die dan onderaan in een Cerbo gestoken worden dan creëer je een zeer fragiele oplossing die bij het minst of geringste gerommel aan je bekabeling voor issues zal zorgen.

En een klapperende PV omvormer op vol vermogen (wat het resultaat hiervan kan zijn) moet je echt niet willen.
Kortom als je voor een dergelijke oplossing zou gaan kies dan voor een stevige converter die je tegen de muur of dinrail kan monteren en die ook robuust bekabeld is.

[ Voor 57% gewijzigd door cyclone op 31-07-2026 09:20 ]

Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...


  • djazzy
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:11
PCan schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 10:43: Dus het is hoogstwaarschijnlijk een korte spanningsdip bij het inschakelen van de PC die de problemen geeft.
Wat ik me nu afvraag of iemand zeker weet dat een EnerGenie EG-AVR-1001of een ander AVR apparaat dit probleem oplost.
gaat het gewoon niet worden . omvormer is te licht. Voeding pc = 850 W / 90% is 3.6 A . omvormer is continue berekend op 2.17 A trek je conclusie.

uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti


  • habbekrats
  • Registratie: December 2002
  • Laatst online: 15:49
djazzy schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:21:
[...]

gaat het gewoon niet worden . omvormer is te licht. Voeding pc = 850 W / 90% is 3.6 A . omvormer is continue berekend op 2.17 A trek je conclusie.
En afhankelijk van kwaliteit/merk kan er bij inschakelen een flinke inrush current zijn die een aantal malen hoger is dan de normale stroom en dan gaat ook een Victron door de knieën .
Dus wat @djazzy ook zegt omvormer veel te licht.

http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=46229&sid=42168


  • Q
  • Registratie: November 1999
  • Laatst online: 13:45
Q schreef op woensdag 15 juli 2026 @ 22:36:
[...]


Ik wil op basis van mijn eigen ervaring me hier bij aansluiten. Ik denk dat door goed gestructureerd testen 100% is aangetoond dat de omvormer te krap is gekozen voor de load helaas.

Ik las alleen niets over een accu, wat voor accu zit hier op? En welk model omvormer is dit precies?
Dat die omvormer te krap is, was 15 dagen terug al lang en breed duidelijk denk ik, maar in plaats van dit te accepteren zie ik keuzes waar iemand zich alleen maar meer in de nesten werkt. Moeten mensen zelf weten verder, maar het scheelt uiteindelijk zoveel gedonder als je accepteert dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt en dat een zwaardere omvormer de oplossing is. 🤷‍♀️

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

Ik blijf af en toe met het probleem zitten dat DESS totaal idioot flipt. Vandaag ook weer. Ineens knalt mijn laadpower terug naar 1500/2000w en gooit hij 6000w weg het net op. Dit is niet gepland, er zijn geen limieten, niets. Alsof hij nog maar 1 fase ziet en daar ESS/DESS op stuurt en de andere twee vergeet. Meer mensen last van?

Het ligt verder echt niet aan het systeem, als ik hem op keep batteries charged zet gaat hij gewoon full power laden na een poosje..

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-08 21:38
Plead schreef op donderdag 30 juli 2026 @ 18:58:
[...]

Uiteindelijk maar via marktplaats een Growatt gekocht. Daarmee was het appeltje eitje om deze via ModBus terug te regelen.
Tell me more.. Ik heb hier 2 Growatt's hangen uit de MOD serie. Mij lukt het niet. Ik zou ze graag vanuit de Cerbo aansturen.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12:29
RikHa schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 16:00:
[...]

Tell me more.. Ik heb hier 2 Growatt's hangen uit de MOD serie. Mij lukt het niet. Ik zou ze graag vanuit de Cerbo aansturen.
https://github.com/mplead/esphome-growatt-bridge

Laat het weten als je problemen tegen komt. Het is nog in de testfase. Heb onlangs Volt-Watt mode toegevoegd waarbij de unit automatisch het vermogen terug gaat regelen als de inverter tegen de maximale grid spanning aanloopt (+10% van 230Volt). Dat is in onze wijk nogal vaak het geval. De moeilijkheid hierin is dat het kan botsen met Victron die ook het vermogen wilt terug regelen bij bijvoorbeeld NOM:
  • Instellingen>Integraties>PV-omvormers>Omvormers>Apparaatnaam>Dynamische vermogensbegrenzing>Ingeschakeld.
  • Instellingen>Systeemconfiguraties>ESS>Net teruglevering>Uit.

[ Voor 48% gewijzigd door Plead op 02-08-2026 16:47 ]

XC40 Recharge Essential MY24. Victron 3XMP4K5 + 2X16kWh


  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Japie.G schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:25:
Ik blijf af en toe met het probleem zitten dat DESS totaal idioot flipt. Vandaag ook weer. Ineens knalt mijn laadpower terug naar 1500/2000w en gooit hij 6000w weg het net op. Dit is niet gepland, er zijn geen limieten, niets. Alsof hij nog maar 1 fase ziet en daar ESS/DESS op stuurt en de andere twee vergeet. Meer mensen last van?

Het ligt verder echt niet aan het systeem, als ik hem op keep batteries charged zet gaat hij gewoon full power laden na een poosje..
Bij mij was het ook weer. Ik blijf vermoeden dat het met het grid te maken heeft (teveel zon en te weinig verbruik). Voltage blijft bij mij prima (die zakt zelfs op zonnige dagen). Zag wel dat de netfrequentie op 50,1-50,2 zat.

  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Japie.G schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:25:
Ik blijf af en toe met het probleem zitten dat DESS totaal idioot flipt. Vandaag ook weer. Ineens knalt mijn laadpower terug naar 1500/2000w en gooit hij 6000w weg het net op. Dit is niet gepland, er zijn geen limieten, niets. Alsof hij nog maar 1 fase ziet en daar ESS/DESS op stuurt en de andere twee vergeet. Meer mensen last van?

Het ligt verder echt niet aan het systeem, als ik hem op keep batteries charged zet gaat hij gewoon full power laden na een poosje..
Bij mij hetzelfde gedrag, maar gebruik geen DESS. Stuur aan via HA, maar ben wel verbonden met Victron. Had gister dit probleem ook. Keep batteries charged was bij mij ook de oplossing.

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Cat--eye
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 12-08 17:59
peter123 schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:58:
[...]

Bij mij hetzelfde gedrag, maar gebruik geen DESS. Stuur aan via HA, maar ben wel verbonden met Victron. Had gister dit probleem ook. Keep batteries charged was bij mij ook de oplossing.
Ik ben juist weer terug naar DESS gegaan. Ik deed voorheen alles met Home Assistant met als kern: de vijf goedkoopste uren (laadmomenten) & de vijf duurste uren (verkoopmomenten).

Nu staat alles sinds januari van dit jaar weer in de Trade Mode van DESS met een prijsverschil in de koopprijs en de verkoop prijs van 12 cent.

Dit geeft een enorm rustig en voorspelbaar gedrag van de DESS. Daarnaast is het een goede voorbereiding op het verdwijnen van de salderingsregeling. Ik zal dan alleen verkopen als het verschil met de inkoop meer dan xx cent is. Het exacte verschil zal ik later bepalen maar zal rond de 14 cent of meer zitten denk ik. Voor Zonneplan (dat gisteren is overgegaan naar kwartierprijzen zijn dit de formules in DESS die voor mij werken:

Inkoop: (p+0.09161)*1.21+0.02
Verkoop: (p+0.09161)*1.21+0.02-0.12

  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Cat--eye schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:16:
[...]

Ik ben juist weer terug naar DESS gegaan. Ik deed voorheen alles met Home Assistant met als kern: de vijf goedkoopste uren (laadmomenten) & de vijf duurste uren (verkoopmomenten).

Nu staat alles sinds januari van dit jaar weer in de Trade Mode van DESS met een prijsverschil in de koopprijs en de verkoop prijs van 12 cent.

Dit geeft een enorm rustig en voorspelbaar gedrag van de DESS. Daarnaast is het een goede voorbereiding op het verdwijnen van de salderingsregeling. Ik zal dan alleen verkopen als het verschil met de inkoop meer dan xx cent is. Het exacte verschil zal ik later bepalen maar zal rond de 14 cent of meer zitten denk ik. Voor Zonneplan (dat gisteren is overgegaan naar kwartierprijzen zijn dit de formules in DESS die voor mij werken:

Inkoop: (p+0.09161)*1.21+0.02
Verkoop: (p+0.09161)*1.21+0.02-0.12
Ik stuur nog aan op tijd. :) Elke dag is weer anders en vooral winter en zomer. Kon er geen fatsoenlijke formule voor maken tot nu toe. Mijn idee is dat het een probleem bij Victron is.

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Zien jullie dit gedrag in de eerste of laatste 1 a 2 minuten van een kwartier? En als je niet ingrijpt gaat het dan een aantal minuten later weer goed of ook niet?

DESS stuurt namelijk soms een SOC target voor een kwartier naar de GX. Als je werkelijke laad of ontlaad vermogen afwijkt van wat DESS verwacht dan krijg je aan het begin of eind van het timeslot raar gedrag.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

NTS schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:31:
Zien jullie dit gedrag in de eerste of laatste 1 a 2 minuten van een kwartier? En als je niet ingrijpt gaat het dan een aantal minuten later weer goed of ook niet?

DESS stuurt namelijk soms een SOC target voor een kwartier naar de GX. Als je werkelijke laad of ontlaad vermogen afwijkt van wat DESS verwacht dan krijg je aan het begin of eind van het timeslot raar gedrag.
Ik draai op uur prijzen. Had het vandaag uren achter elkaar en kwam er te laat achter. Heb belachelijk veel terug geleverd nu op moment dat t niets waard was. Zal ook eens naar de grid frequentie kijken. Er moet een trigger zijn voor dit gedrag. Hier enexis regio Salland.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pbq8NKdOLJ2Q60HB5WrL5PBqWGA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QUGmtRznX7ty21fUoIYNb16h.jpg?f=fotoalbum_large

Er moet toch ERGENS uit de data terug te vinden zijn waarom hij maar op zo’n laag vermogen gaat laden? Ik kan het niet vinden :-(
DanTm schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:28:
[...]

Bij mij was het ook weer. Ik blijf vermoeden dat het met het grid te maken heeft (teveel zon en te weinig verbruik). Voltage blijft bij mij prima (die zakt zelfs op zonnige dagen). Zag wel dat de netfrequentie op 50,1-50,2 zat.
Wel verdomd als het niet waar is... Dit is wel opvallend inderdaad
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KlG9GyZH4hoSETo01f9Jz7NgCfM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5X5sBn6pcIj1zyr1gVLBcK24.png?f=fotoalbum_large

Daarbij merkte ik trouwens ook op dat de PF op 1 van de fases vrijwel nul werd gemeten door de 3p75CT. Ook gek maar daar zie ik wel meer meldingen van en kan ook aan een suffe rekenmethode liggen..

[ Voor 33% gewijzigd door Japie.G op 02-08-2026 21:23 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Japie.G schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:37:
[...]
Daarbij merkte ik trouwens ook op dat de PF op 1 van de fases vrijwel nul werd gemeten door de 3p75CT. Ook gek maar daar zie ik wel meer meldingen van en kan ook aan een suffe rekenmethode liggen..
Dat heb ik ook af en toe, meestal bij hoge PV productie. Dan gaat ESS als het in nul op de meter stand staat enorm zwabberen omdat het verbruik in watts dan per seconde heen en weer stuitert tussen bijvoorbeeld -1000W en +500W. In ampère is het vrijwel stabiel dus het is puur de power factor. Dat stuiteren houdt de Multiplus niet bij (netcode staat zulke snelle fluctuaties niet toe) dus dan gaat het werkelijke gebruik ook vrij hard heen weer. Ik denk dat dit een issue is met de VM-3P75CT of dat mijn Solaredge omvormer af en toe "lelijke" sinus output heeft die de meter niet snapt.

Als ik het geheel achter de ingebouwde meter van de Multiplus zet in plaats van de VM-3P75CT is het gedrag weg. Die lijkt langzamer te updaten waardoor niet zo'n jojo effect ontstaat.

  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-08 21:38
Plead schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 16:34:
[...]

https://github.com/mplead/esphome-growatt-bridge

Laat het weten als je problemen tegen komt. Het is nog in de testfase. Heb onlangs Volt-Watt mode toegevoegd waarbij de unit automatisch het vermogen terug gaat regelen als de inverter tegen de maximale grid spanning aanloopt (+10% van 230Volt). Dat is in onze wijk nogal vaak het geval. De moeilijkheid hierin is dat het kan botsen met Victron die ook het vermogen wilt terug regelen bij bijvoorbeeld NOM:
  • Instellingen>Integraties>PV-omvormers>Omvormers>Apparaatnaam>Dynamische vermogensbegrenzing>Ingeschakeld.
  • Instellingen>Systeemconfiguraties>ESS>Net teruglevering>Uit.
Dat is een knap stukje werk! Of dat voor mij gaat werken denk ik niet want dan moet er een esp32 bijkomen en een Rpi of iets dergelijks voor HA en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Wat ik zoek is een oplossing Growatt -> draadje -> Cerbo. En dan met Node-RED iets maken. Daar heb ik al heel wat uurtjes inzitten maar het is me niet gelukt. Het schijnt dat de MOD serie nog niet zo makkelijk is met Modbus. Ik heb voorbeelden voorbij zien komen van de MID en MIC series maar er lijken verschillen te zijn met MOD modellen. Als ik tijd heb ga ik nog eens proberen om iets te maken via de DRM poort.
Bedankt voor je antwoord.

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Japie.G schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:37:
[...]


Ik draai op uur prijzen. Had het vandaag uren achter elkaar en kwam er te laat achter. Heb belachelijk veel terug geleverd nu op moment dat t niets waard was. Zal ook eens naar de grid frequentie kijken. Er moet een trigger zijn voor dit gedrag. Hier enexis regio Salland.
Vandaag werkt bij mij alles weer normaal. De frequentie was gister 50,36Hz bij mij. Maar dat las ik alleen op de 5000 af. Omvormers registreerden 50,1Hz.

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

peter123 schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:20:
[...]

Vandaag werkt bij mij alles weer normaal. De frequentie was gister 50,36Hz bij mij. Maar dat las ik alleen op de 5000 af. Omvormers registreerden 50,1Hz.
Same.. ben toch bijzonder nieuwsgierig wat dit gedrag veroorzaakt.

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Dutchguy_
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 11-08 21:49
Bijzonder gedrag DESS na upgraden Cerbo van versie 3.66 naar 3.75

Mijn systeem:

3 multi RS solar omvormers

Cerbo GX

8 Pylontech US5000C

Laden 10.4 kW

Ontladen 12 kW

Ik heb verder geen aanpassing gedaan.

Na het upgraden van de firmware van de Cerbo van 3.66 naar 3.75 is het ontladen helemaal van slag

De planning zit er wel goed uit, maar de realisatie wijkt enorm af

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Tgv0e8qlJTD1IP0u0qqwrKpdhE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dpoLONCq2fYXRkWoXCih6Tnp.png?f=fotoalbum_large DESS versie 3.66

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cemAHBWysmwf-ERXaVuCRg3OKE8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nsNfCSHyBqkE10eV5Y6brOrH.png?f=fotoalbum_large DESS versie 3.75

Heeft iemand anders dit ook of heeft Iemand een idee waardoor dit komt?

Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K


  • gertvdijk
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15:07
Dutchguy_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 22:28:
Bijzonder gedrag DESS na upgraden Cerbo van versie 3.66 naar 3.75

Mijn systeem:

3 multi RS solar omvormers

Cerbo GX

8 Pylontech US5000C

Laden 10.4 kW

Ontladen 12 kW

Ik heb verder geen aanpassing gedaan.

Na het upgraden van de firmware van de Cerbo van 3.66 naar 3.75 is het ontladen helemaal van slag

De planning zit er wel goed uit, maar de realisatie wijkt enorm af

[Afbeelding] DESS versie 3.66

[Afbeelding] DESS versie 3.75

Heeft iemand anders dit ook of heeft Iemand een idee waardoor dit komt?
Ik zie twee verschillende dagen (29 en 30 juli) met andere curve voor PV-opbrengst en onvermijdelijk ook andere prijzen. Vooralsnog begrijp ik daarom niet wat de afwijking is hier. Beide afbeeldingen tonen toch gewoon het verleden en wat er in werkelijkheid is gebeurd voor twee verschillende dagen?

Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog


  • Dutchguy_
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 11-08 21:49
gertvdijk schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 21:00:
[...]

Ik zie twee verschillende dagen (29 en 30 juli) met andere curve voor PV-opbrengst en onvermijdelijk ook andere prijzen. Vooralsnog begrijp ik daarom niet wat de afwijking is hier. Beide afbeeldingen tonen toch gewoon het verleden en wat er in werkelijkheid is gebeurd voor twee verschillende dagen?
Het gaat mij om het ontladen van de accu, dus de blauwe staven, in de planning stond op beide dagen dat hij de accu zou ontladen in ca 11 kwartier met 2,6 Kwh per kwartier. Met Cerbo versie 3.66 doet hij dat ook redelijk netjes, maar met versie 3.75 niet meer, daar wisselt hij tussen de 0,5 en 2,5 kwh in een kwartier. Meestal zie ik de accu in versie 3.75 wel eerst op ca 11 kw ontladen, maar na een paar minuten gaat hij dan op een lager vermogen ontladen, het moment waarop hij dit doet wisselt ook iedere keer

Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K


  • gertvdijk
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15:07
Dutchguy_ schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 22:32:
[...]

Het gaat mij om het ontladen van de accu, dus de blauwe staven, in de planning stond op beide dagen dat hij de accu zou ontladen in ca 11 kwartier met 2,6 Kwh per kwartier. Met Cerbo versie 3.66 doet hij dat ook redelijk netjes, maar met versie 3.75 niet meer, daar wisselt hij tussen de 0,5 en 2,5 kwh in een kwartier. Meestal zie ik de accu in versie 3.75 wel eerst op ca 11 kw ontladen, maar na een paar minuten gaat hij dan op een lager vermogen ontladen, het moment waarop hij dit doet wisselt ook iedere keer
Dan begrijp ik je eerdere bericht niet helemaal. DESS werkt op basis van een plan van SoC-targets per 15 minuten. De Cerbo gaat voor het actieve kwartier proberen dat target te halen al dan niet met wat restricties bij afwijkingen in opbrengst of consumptie. Het is met je eerdere grafiekjes niet helemaal vast te stellen wat het probleem is denk ik.

Heb je grafieken uit VRM van: battery power, battery SoC, DESS target SoC, PV yield, AC consumption? Wellicht kunnen we daar wat uit afleiden.

Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-08 21:38
Dutchguy_ schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 22:28:
Bijzonder gedrag DESS na upgraden Cerbo van versie 3.66 naar 3.75

Mijn systeem:

3 multi RS solar omvormers

Cerbo GX

8 Pylontech US5000C

Laden 10.4 kW

Ontladen 12 kW

Ik heb verder geen aanpassing gedaan.

Na het upgraden van de firmware van de Cerbo van 3.66 naar 3.75 is het ontladen helemaal van slag

De planning zit er wel goed uit, maar de realisatie wijkt enorm af

[Afbeelding] DESS versie 3.66

[Afbeelding] DESS versie 3.75

Heeft iemand anders dit ook of heeft Iemand een idee waardoor dit komt?
Ik heb ook een systeem (in beheer) dat dit soort vreemd gedrag vertoont. Het betreft een 1 fase, 2x MPII 5kVA, 3x 16 kWh, FW 3,73

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5UFeMHcuGFCT6JeozBy5ewGu-xI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kmD7XCRl2Q0bjAwKEUkI7Sr2.png?f=fotoalbum_large

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

Dess wordt toch vanuit vrm aangestuurd? In hoeverre heeft de cerbo versie daar wat mee te maken?

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
De Cerbo voert de opdracht van DESS uit. De opdracht is bijvoorbeeld "dit kwartier naar 50% SOC", de Cerbo berekent hoeveel er geladen of ontladen moet worden om daar te komen. Daarom zie je soms ook de eerste of laatste 1 a 2 minuten van het kwartier dat de stroom veel lager is dan je zou verwachten. Dan is het target al gehaald.

Dit was een prima ontwerp toen de prijzen per uur waren en de batterijen niet zo heel groot. Maar stappen van 1% van 64 kWh zijn veel groter dan toen ze dit bedachten. En prijzen per kwartier geeft meer fluctuatie dan per uur.

Deze opzet heeft het ook moeilijk met veranderende omvormer capaciteit. Als het heel warm is (35 graden buiten?) dan zie ik bijvoorbeeld dat mijn omvormers wat minder maximum vermogen leveren. Daarmee komt de planning niet uit op wat DESS had gedacht. Dat kan je fixen door in de instellingen het ontlaad vermogen lager te zetten, bijvoorbeeld 10 ipv 12 kW. Maar dan krijg je bij koud weer het effect dat de eerste 13 minuten van een kwartier met 12 kW ontladen wordt, dan 2 minuten maar een klein beetje omdat het SOC target gehaald is, en dan als het nieuwe kwartier begint weer terug naar 12 kW. In de praktijk maakt het niet enorm veel uit, maar het ziet er niet optimaal uit natuurlijk om 2 minuten hoge prijzen weg te gooien.

  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 15:58
Dat hele SOC target is mijns inziens de verkeerde manier van regelen. SOC is wel relevant, maar niet als hoofdparameter. Zolang Victron daaraan vast blijft houden geen DESS voor mij.

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-08 21:38
V_ger schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:05:
Dat hele SOC target is mijns inziens de verkeerde manier van regelen. SOC is wel relevant, maar niet als hoofdparameter. Zolang Victron daaraan vast blijft houden geen DESS voor mij.
Ervan uitgaande dat je wel handelt, hoe stuur je de zaak aan?

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 15:58
RikHa schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:12:
[...]

Ervan uitgaande dat je wel handelt, hoe stuur je de zaak aan?
Ik weet dat ik circa 10 procent nodig heb om de nacht door te komen. Dan is het met dat in het achterhoofd houdende alleen tellen hoeveel kwartieren ik kan verkopen op basis van de soc aan het begin van de dure periode. Op basis daarvan stel ik een verkoopprijs in.
Na half 9 savonds draai ik op max 7kW, daarvoor op 9.5kW. Dus ik weet hoeveel procent ik kan ontladen in elk tijdvenster.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fnLeetjjJEp5Jxc6UYf4oDYYNJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7pa5PcvXpIOz2xHblGmJZXej.jpg?f=fotoalbum_large

Zo dus. Rood is verkopen, groen is inkopen. Als de prijzen van morgen beschikbaar zijn kijken ik of ik mijn verkoopprijs aan moet passen.
Geel is inverter uit. Donkerblauw is PV overschot direct naar net.
Nu met de kwartieren is het wel wat lastiger dan met de uren. Dus tijd voor wat extra automatisering.

[ Voor 37% gewijzigd door V_ger op 05-08-2026 10:29 ]

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • RikHa
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 12-08 21:38
V_ger schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:25:
[...]

Ik weet dat ik circa 10 procent nodig heb om de nacht door te komen. Dan is het met dat in het achterhoofd houdende alleen tellen hoeveel kwartieren ik kan verkopen op basis van de soc aan het begin van de dure periode. Op basis daarvan stel ik een verkoopprijs in.
Na half 9 savonds draai ik op max 7kW, daarvoor op 9.5kW. Dus ik weet hoeveel procent ik kan ontladen in elk tijdvenster.
Duidelijk maar doe je dat handmatig?

23 kWp, 80 kWh, 11 kW laden, 17 kW ontladen. Victron VRM


  • V_ger
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 15:58
RikHa schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 10:28:
[...]

Duidelijk maar doe je dat handmatig?
Semi dus. Ik stel een inkoop en verkoopprijs is. 1x per dag.

Edit: De prijs is dus leidend, de SOC beïnvloedend.

[ Voor 12% gewijzigd door V_ger op 05-08-2026 10:37 ]

ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0°, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh


  • Dutchguy_
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 11-08 21:49
gertvdijk schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 00:03:
[...]

Dan begrijp ik je eerdere bericht niet helemaal. DESS werkt op basis van een plan van SoC-targets per 15 minuten. De Cerbo gaat voor het actieve kwartier proberen dat target te halen al dan niet met wat restricties bij afwijkingen in opbrengst of consumptie. Het is met je eerdere grafiekjes niet helemaal vast te stellen wat het probleem is denk ik.

Heb je grafieken uit VRM van: battery power, battery SoC, DESS target SoC, PV yield, AC consumption? Wellicht kunnen we daar wat uit afleiden.
Hoi Gert, het is inderdaad op basis van mijn grafieken niet zo maar vast te stellen wat probleem is, ik was eerst vooral benieuwd of andere gebruikers dit gedrag herkennen bij de nieuwe firmware van de Cerbo (dus na 3.66) hier wat plaatjes, waarop duidelijk te zien is in het verschil in ontlaad gedrag in versie 3.66 (mooi stabiel) en versie 3.75

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s2d_mIlphKOQuQsIw0RZS1Sghbs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uwTh5dBb4UTrpLyt1d3C6iWq.png?f=fotoalbum_large versie 3.66

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EAISzUdTG0whUgYEbkArorTXMiw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5J0gerZ82c8zhpT84d6x22iL.png?f=fotoalbum_large Versie 3.75

Je mag ervan uitgaan dat de instellingen en de condities zoals PV opbrengst, verbruik etc vergelijkbaar was.

Ik heb de Cerbo vervolgens ook al weer eens terug gezet naar versie 3.66 en dan was het gedrag weer goed, net zoals hierboven in het plaatje staat. Het lijkt mij dus te komen door een aanpassing in de filmware ergens tussen versie 3.66 en 3.75, maar dan zouden meer mensen dit gedrag moeten zien

Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K


  • Dutchguy_
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 11-08 21:49
NTS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 09:39:
De Cerbo voert de opdracht van DESS uit. De opdracht is bijvoorbeeld "dit kwartier naar 50% SOC", de Cerbo berekent hoeveel er geladen of ontladen moet worden om daar te komen. Daarom zie je soms ook de eerste of laatste 1 a 2 minuten van het kwartier dat de stroom veel lager is dan je zou verwachten. Dan is het target al gehaald.

Dit was een prima ontwerp toen de prijzen per uur waren en de batterijen niet zo heel groot. Maar stappen van 1% van 64 kWh zijn veel groter dan toen ze dit bedachten. En prijzen per kwartier geeft meer fluctuatie dan per uur.

Deze opzet heeft het ook moeilijk met veranderende omvormer capaciteit. Als het heel warm is (35 graden buiten?) dan zie ik bijvoorbeeld dat mijn omvormers wat minder maximum vermogen leveren. Daarmee komt de planning niet uit op wat DESS had gedacht. Dat kan je fixen door in de instellingen het ontlaad vermogen lager te zetten, bijvoorbeeld 10 ipv 12 kW. Maar dan krijg je bij koud weer het effect dat de eerste 13 minuten van een kwartier met 12 kW ontladen wordt, dan 2 minuten maar een klein beetje omdat het SOC target gehaald is, en dan als het nieuwe kwartier begint weer terug naar 12 kW. In de praktijk maakt het niet enorm veel uit, maar het ziet er niet optimaal uit natuurlijk om 2 minuten hoge prijzen weg te gooien.
Ik heb dit inderdaad ook al uitgeprobeerd, zowel ontlaad vermogen omhoog als ontlaad vermogen omlaag, helaas heeft dat niet het gewenste effect gehad, ook al heb je zeker gelijk dat de temperatuur van de omvormer een rol speelt

Accu: 3 x Victron Multi RS Solar, 8 x Pylontech US5000-1C (38,4 kWh), PV: 7,7kWp 3 fase Solaredge SE7K


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Ja, DESS stuurt dus niet het laad/ontlaadvermogen aan als hij SOC sturing doet. Je kunt de target SOC zien onder settings, ESS, helemaal onderaan.

Het werkelijke vermogen dat je in het midden van een kwartier met een grote SOC stap ziet wordt door de Cerbo gekozen los van DESS en is vrijwel altijd het maximaal beschikbare obv DVCC en temperatuur.

Alleen als voor dat kwartier een kleine SOC stap gepland wordt (bijvoorbeeld omdat een ander moment een betere prijs heeft) zie je soms een lager vermogen zonder technisch noodzaak.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:54

HRV

Ik ben stapje bij beetje alles aan het opbouwen. In de volgende fase moet ik alle software gaan configureren. Wat is het beste overzicht voor ESS en DESS instellingen?

Ik ken het grote aansturing topic, maar zoek eigenlijk naar een duidelijker overzicht van basis instellingen voor een 3-fase systeem met MultiRS als uitgangspunt.

Dat is tezamen met de handleiding toch handiger om mee te beginnen, want als een waarde dan afwijkt van wat ik in gedachte had, is dat een extra trigger om expliciet na te zoeken waarom dat zo is.

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Eerst even met ESS draaien, die doet standaard 0 op de meter. Daar hoef je niet echt iets voor in te stellen. Dan kan je zien dat alles goed werkt.

Daarna kan je vanuit het VRM online portal DESS aanzetten. Ik denk niet dat daar een lijst voorbeeld settings voor zijn, want het zijn alleen een paar vragen over je systeem en energieprijzen.

Je kunt met Green Mode beginnen die is vrij rustig, even zien dat alles werkt, en daarna Trade Mode aanzetten. Daarbij wordt meestal elke dag maximaal opgeladen en ontladen op de goedkope en dure momenten van de dag.

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:54

HRV

ok, helder, dank je @NTS

  • HRV
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 15:54

HRV

Volgende vraag...

Ik heb al een setje CT klemmen in de meterkast voor de ELK van mijn warmtepomp (bijverwarming 3-9kW). Met die spoelen bewaakt Nibe de hoofdzekering.

Als ik de spoelen van de Victron VM3p75CT daarnaast zet, kan dat nog storing opleveren?
Als het beter is kan ik de spoelen van de Nibe natuurlijk ook achter de 25A rem automaat kwijt.

  • HomegrownBGP
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
RikHa schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 16:00:
[...]

Tell me more.. Ik heb hier 2 Growatt's hangen uit de MOD serie. Mij lukt het niet. Ik zou ze graag vanuit de Cerbo aansturen.
FWIW: ik heb sunspec werkend gekregen op de shinewifi sticks die je kunt kopen voor de growatts. Code hier (getest op twee MIN 3600 TL-X): https://github.com/Ebrink/growatt-esphome-sunspec

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

DanTm schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:28:
[...]

Bij mij was het ook weer. Ik blijf vermoeden dat het met het grid te maken heeft (teveel zon en te weinig verbruik). Voltage blijft bij mij prima (die zakt zelfs op zonnige dagen). Zag wel dat de netfrequentie op 50,1-50,2 zat.
Het is weer bezig. Heeft iemand een idee hoe ik kan zien wat dess doet en waarom? Snap hier echt totaal nuets van. Vanaf 12:00 poef, helemaal andere acties dan zn planning, ook normaal ess werkt niet. Je moet toch ERGENS kunnen zien wat ie nou doet? Laadt met 2kw en gooit de rest het net op, terwijl planning zegt det hij zelfs net mag gebruiken om te laden. Doet exact t tegenovergestelde..


Wederom zie ik spikes in frequentie, maar vraag is of dat ook echt is, of een gevolg van..

[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 12:45 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 12:25:
[...]


Het is weer bezig. Heeft iemand een idee hoe ik kan zien wat dess doet en waarom? Snap hier echt totaal nuets van. Vanaf 12:00 poef, helemaal andere acties dan zn planning, ook normaal ess werkt niet. Je moet toch ERGENS kunnen zien wat ie nou doet? Laadt met 2kw en gooit de rest het net op, terwijl planning zegt det hij zelfs net mag gebruiken om te laden. Doet exact t tegenovergestelde..


Wederom zie ik spikes in frequentie, maar vraag is of dat ook echt is, of een gevolg van..
En bij mij precies hetzelfde. Is er niemand die hier verder last van heeft?

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

peter123 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 14:52:
[...]

En bij mij precies hetzelfde. Is er niemand die hier verder last van heeft?
Mn zwager die net nieuw systeem heeft draaien en hier in de buurt woont ook. Is dus echt een probleem van victron ess/dess in combinatie met ‘iets’ op het grid. Ook enexis toevallig?

Edit, ik zag dat de frequentie spikes weg waren, dus van keep batteries charged terug geschakeld naar normaal dess, en niets meer aan de hand. Ik vermoed een causaal verband..

[ Voor 19% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 16:03 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • gertvdijk
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15:07
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 15:55:
[...]

Mn zwager die net nieuw systeem heeft draaien en hier in de buurt woont ook. Is dus echt een probleem van victron ess/dess in combinatie met ‘iets’ op het grid. Ook enexis toevallig?

Edit, ik zag dat de frequentie spikes weg waren, dus van keep batteries charged terug geschakeld naar normaal dess, en niets meer aan de hand. Ik vermoed een causaal verband..
Vreemd. Bij afwijkingen in de netfrequentie zou je verwachten dat juist teruglevering wordt beperkt terwijl jij het omgekeerde beschrijft als ik het goed begrijp.

Het is bij mij trouwens wel altijd zo dat als ik DESS uit heb gezet en daarna weer aan, dat ik dan altijd even 30-40 minuten niet echt wat zie gebeuren totdat DESS weer een nieuw plan heeft gepusht vanuit VRM. Dus als je terugschakelt naar DESS kan het zijn dat je nog even ESS feitelijk ziet gebeuren.

[ Voor 19% gewijzigd door gertvdijk op 08-08-2026 16:10 ]

Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog


  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Het heeft weinig met DESS te maken. Het gaat om grid synchronisatie/netcode problemen. Dat ligt in de Multiplus zelf. Ik gebruik ess mode 3 (zelf aansturen), en had er ook weer last van. Volgens mij valt er niet heel veel aan te doen, mogelijk dat als je export uitzet hij minder strict reageert?

Ik zit in Rendo gebied, en zie wel duidelijk hogere netfrequenties tijdens de periode (1200-1500 ongeveer). Ik heb mijn node-red script aangepast met disable feedin tijdens het laden, kijken of dat wat gaat uitmaken. Ik verwacht morgen hetzelfde probleem wel weer.

[ Voor 31% gewijzigd door DanTm op 08-08-2026 17:42 ]


  • IvoB2
  • Registratie: April 2019
  • Niet online
Geen idee wat DESS zou doen (want dat gebruik ik niet) maar ESS (geoptimaliseerd zonder battery life) werkt hier net zoals altijd probleemloos.

Wonend in Vlaanderen (BE)


  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 15:55:
[...]

Mn zwager die net nieuw systeem heeft draaien en hier in de buurt woont ook. Is dus echt een probleem van victron ess/dess in combinatie met ‘iets’ op het grid. Ook enexis toevallig?

Edit, ik zag dat de frequentie spikes weg waren, dus van keep batteries charged terug geschakeld naar normaal dess, en niets meer aan de hand. Ik vermoed een causaal verband..
Bij mij is het ook voorbij. Woon in de buurt van Deventer en ook Enexis hier. Wel vreemd, want mijn 3000GX heeft nergens last van. Heb ook problemen met mijn MQTT verbinding gekregen. Beide Victron's willen niet meer verbinden. Vreemd.

[ Voor 12% gewijzigd door peter123 op 08-08-2026 17:23 ]

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

Zelfde regio hier. Snap gewoon niet waarom dess/ess niet werkt door gridfreq afwijkingen. Is er iemand die de werking hierachter kan uitleggen? Mn ac solar heeft er geen last van en pompt als een malle door, alleen de multiplussen flippen de pan uit. Behalve als ik ess/dess uitzet, en gewoon op keep bats charged ga. Tis dus niet dat hij helemaal niet kan laden. @peter123 , meet jij je grid ook extern met een 3p75ct meter? Die data klopt gewoon, hoezo ess dan niet🤪. Ben benieuwd als ik alles laat meten door de multi’s zelf of het probleem dan ook blijft.

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

gertvdijk schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 16:08:
[...]

Vreemd. Bij afwijkingen in de netfrequentie zou je verwachten dat juist teruglevering wordt beperkt terwijl jij het omgekeerde beschrijft als ik het goed begrijp.
Ja, maar het is meer dat de multi dus reageert op netafwijkingen, en de ac solar niet, die pompt lekker door. Netto resultaat is dat ik flink teruglever in plaats van die energie in de batterij te stoppen. Het is dus niet dat victron beslist om terug te leveren (denk ik) maar das wel het netto resultaat.

Ergens zegt victron, ik mag niet harder laden dan x (wat vandaag 2000w was..)

[ Voor 6% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 20:00 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • gertvdijk
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 15:07
Over jullie issues waarbij laadsnelheid wordt beperkt door ogenschijnlijk oorzaak bij het grid heb ik nog wel deze aanwijzing.

In de VE.Configure is er een setting voor hoe de inverter/charger's maximum vermogens reageren op het voltage op AC-IN. Mogelijk gaat bij jullie het voltage omhoog zodanig dat de charge power van de MultiPlus dropt. Kijk even wat er staat bij de grid code settings onder "P(U) response". Bij mij heeft de installateur gekozen dit uit te schakelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jAb9PNxby0E1K6RuKvYR8GsgFY8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QRj2TpMXZyl4jSkq6cQ0os1Z.png?f=user_large

Dan heb je nog deze settings die mogelijk relevant zijn. De "P(f) functionality" gaat zoals ik het begrijp alleen over AC-feedin (terugleveren) en niet over een charger power limit. Die staat bij mij al wel aan bij reageren op 50.1Hz, dat klinkt best snel (?).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b_tvYWdIaLFYM-PdID1YzqMeMNI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7yocjsMEnULu05r24lJO4lLO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uMe7rg49QWqeyCBvvMMdCzHVpiw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vaxi1iAFfYXJ1mjco6hEbmoR.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSgngm7xkhxQFzHaV-IdKc12dC4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/fYOWAGYKk9KcPH66hpkAOvHw.png?f=fotoalbum_tile
Wellicht een idee om daar even te kijken voor jouw MultiPlus config.

Het verklaart alleen nog niet waarom het in "keep batteries charged" mode bij jullie dan wel snel wordt geladen. Je zou zeggen dat deze grid code settings niet afhangen van die mode.

[ Voor 4% gewijzigd door gertvdijk op 08-08-2026 20:46 ]

Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog


  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
@Japie.G Ik meet op de Victron zelf via de data die naar Home Assistent wordt gestuurd. Gaat vaak naar 50,36Hz. P(U) staat bij mij ook uit. Rest van de settings zijn hetzelfde als de op de geposte plaatjes.
  1. Het is regionaal? Enexis regio Deventer?
  2. Het betreft alleen de Victron 5000/48?
  3. Het is alleen weekends? Zaterdag en zondag als de zon schijnt.

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • master1104
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 13:08
Ik draai hier nog geen DESS, dus geen ervaring met uitval of raar gedrag. Puur uit nieuwsgierigheid eens de frequentie logging van de AC omvormer (die naast de Multiplus op dezelfde onderverdeler zit) in een grafiek uitgezet tegen de frequentie die de Multiplus weergeeft. Het lijkt er toch wel op dat er wat meetfoutjes in de Multiplus zitten, of tenminste dat hij wat anders meet dan mijn Solaredge omvormer. Vreemd!

- Blauwe lijn is de Solaredge gemeten AC frequentie en de gele van de gemeten waardes door de Multiplus.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cqV_2-FBIEXUK73yI2BGbh6d5vM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0JVWPatTXmvBUxTsfJ4TUJz7.png?f=fotoalbum_large

Er lijken wel kleine fluctuaties voor te komen, maar zo extreem als Victron ze meet lijkt me toch erg onwaarschijnlijk. Ook op de logging van AC out van de Victron zie ik ze niet terugkomen.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

peter123 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:13:
@Japie.G Ik meet op de Victron zelf via de data die naar Home Assistent wordt gestuurd. Gaat vaak naar 50,36Hz. P(U) staat bij mij ook uit. Rest van de settings zijn hetzelfde als de op de geposte plaatjes.
  1. Het is regionaal? Enexis regio Deventer?
  2. Het betreft alleen de Victron 5000/48?
  3. Het is alleen weekends? Zaterdag en zondag als de zon schijnt.
Zwager heeft 4k5’s die hetzelfde deden vanmiddag!

Interessant om naar die settings in de multi’s te kijken! Al heb ik absoluut geen afwijkende voltages tijdens de storing.

[ Voor 5% gewijzigd door Japie.G op 08-08-2026 22:22 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

master1104 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:37:
Ik draai hier nog geen DESS, dus geen ervaring met uitval of raar gedrag. Puur uit nieuwsgierigheid eens de frequentie logging van de AC omvormer (die naast de Multiplus op dezelfde onderverdeler zit) in een grafiek uitgezet tegen de frequentie die de Multiplus weergeeft. Het lijkt er toch wel op dat er wat meetfoutjes in de Multiplus zitten, of tenminste dat hij wat anders meet dan mijn Solaredge omvormer. Vreemd!

- Blauwe lijn is de Solaredge gemeten AC frequentie en de gele van de gemeten waardes door de Multiplus.

[Afbeelding]

Er lijken wel kleine fluctuaties voor te komen, maar zo extreem als Victron ze meet lijkt me toch erg onwaarschijnlijk. Ook op de logging van AC out van de Victron zie ik ze niet terugkomen.
Ik zie ze ook niet op de solaredge. Maar dat kan ook door filtratie of resolutie van de data komen. Feit is dat ik ze alleen zie als de victron ess/dess in crazyflip modus zit. Tja.. oorzaak? Of gevolg?

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

peter123 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 21:13:
@Japie.G Ik meet op de Victron zelf via de data die naar Home Assistent wordt gestuurd. Gaat vaak naar 50,36Hz. P(U) staat bij mij ook uit. Rest van de settings zijn hetzelfde als de op de geposte plaatjes.
  1. Het is regionaal? Enexis regio Deventer?
  2. Het betreft alleen de Victron 5000/48?
  3. Het is alleen weekends? Zaterdag en zondag als de zon schijnt.
En je ess sturing? Op de acin van victron gemeten? Of een externe powermeter?

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • SmoothTweaker
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 16:17
Ik maak gebruik van DESS. Dit werkt opzich prima. Ik krijg alleen mijn solar forecast er maar niet in weergegeven.
Solar to Grid, Solar to Battery en Solar to Consumption ontbreken in mijn DESS Energy forecast/history.

Misschien relevant:
Voor de PV Inverter maak ik gebruik van de 'venus-os_dbus-mqtt-pv' waarbij mijn HA elke seconde de waarde verstuurd.
Location heb ik vorige week gewijzigd naar een adres een paar huizen verderop in de hoop dat dat zou helpen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NaNQbcbXQbKeafNVmJClxNwIonk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0mafXJnuvOrxYk2RwknXX9L9.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ahKw-KXR_CdpU9a8aKl2UsvsdkU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tSqGxJOs42yiXDknsIkFcBUT.png?f=fotoalbum_large

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

SmoothTweaker schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 08:39:
Ik maak gebruik van DESS. Dit werkt opzich prima. Ik krijg alleen mijn solar forecast er maar niet in weergegeven.
Solar to Grid, Solar to Battery en Solar to Consumption ontbreken in mijn DESS Energy forecast/history.

Misschien relevant:
Voor de PV Inverter maak ik gebruik van de 'venus-os_dbus-mqtt-pv' waarbij mijn HA elke seconde de waarde verstuurd.
Location heb ik vorige week gewijzigd naar een adres een paar huizen verderop in de hoop dat dat zou helpen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Adres moet kloppen en er moet een pv device onder je apparatenlijst staan (kan ook een virtual device via nodered ziin).

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Japie.G schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 22:18:
[...]


Zwager heeft 4k5’s die hetzelfde deden vanmiddag!

Interessant om naar die settings in de multi’s te kijken! Al heb ik absoluut geen afwijkende voltages tijdens de storing.
Ik heb gisteravond de p(f) grid settings in de Multiplus aangepast. Die staat standaard op een rampdown vanaf 50.2Hz, deze op 50.5 gezet (en de droop van 5 naar 10%) Ik laat je weten of dat verschil maakt.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
vooralsnog lijkt dat niet echt uit te maken. Ik heb hetzelfde probleem weer vandaag. Maar de netfrequentie lijkt vandaag stabiel op 50.1 (dat staat hij altijd, dus die 0.1 zal wel een kalibratie fout zijn ofzo).

Op plaatje zie je mijn setpoint (geel) en wat de multiplus daadwerkelijk doet (blauw).

Aan het eind zitten wat rare waarden, daar was ik wat instellingen aan het veranderen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hQnV5JSdwDIIemCcpb1V1x0cZio=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fXH4U43XJb2TXRaztmVlrLXx.png?f=fotoalbum_large

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
Heel bijzonder, want als je dus naar keep charged switcht gaat hij wel gelijk laden? Is het altijd ongeveer 1/3e van de setpoint? Heb je een één fase aansluiting of drie?

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
NTS schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:47:
Heel bijzonder, want als je dus naar keep charged switcht gaat hij wel gelijk laden? Is het altijd ongeveer 1/3e van de setpoint? Heb je een één fase aansluiting of drie?
Keep charged helpt bij mij niet.. hij blijft zijn setpoint niet halen. Ik heb een 3 fase aansluiting met 1 multiplus. En nee.. het is niet perse 1/3 v/d het setpoint.. je ziet al eerder (vanaf 11.15) dat hij veel grilliger gaat worden. En hoewel hij nu aardig in de buurt komt.. haalt hij het nog steeds niet.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:50:
[...]

Keep charged helpt bij mij niet.. hij blijft zijn setpoint niet halen. Ik heb een 3 fase aansluiting met 1 multiplus. En nee.. het is niet perse 1/3 v/d het setpoint.. je ziet al eerder (vanaf 11.15) dat hij veel grilliger gaat worden. En hoewel hij nu aardig in de buurt komt.. haalt hij het nog steeds niet.
Keep charged aanzetten en 10min wachten. Dan gaat ie naar max power. Zie nu regio enexis 1 freq spike maar nig geen probleem verder.

Waar haal je dat setpoint eigenlijk vandaan?

[ Voor 10% gewijzigd door Japie.G op 09-08-2026 15:11 ]

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • marc_keulers
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 15:57
Beste allemaal, ik zou graag wat hulp willen bij de grote schommelingen in de vermogens metingen op mijn netmeter wanneer ik mijn Pylontech-batterijen laad.

Mijn huidige systeemconfiguratie:

3-fasen net gekoppeld met 3 Multiplus 5000/48 omvormers (één per fase). Fase 2 functioneerde voorheen ook als een een fase-omvormer voordat ik overstapte op een 3-fasennetwerk. Vandaar dat de apparaten iets anders zijn.

Energiemeter VM-3P75CT tussen net en de drie Multiplussers.

Alle verbruikers op de AC-uitgang.
SolarEdge 10 kW omvormer op de AC-uitgang, geïntegreerd via Modbus (werkend).
Hoymiles 1,2 kW omvormer (3 x 800 watt met 50% reductie) op fase 2 met een virtuele PV-omvormer in Node-RED.
6 Pylontech US5000 accu's (27,6 kWh in totaal).
Alle accu's zijn individueel aangesloten op 3 in serie geschakelde Lynx-verdelers en elke Lynx-verdeler is aangesloten op één Multiplus 5000/48 (parallelle werking met twee accu's per Lynx per omvormer).
Cerbo GX voor systeembeheer, inclusief Node-RED-flows (stuurt de SolarEdge en Hoymiles PV-omvormers aan wanneer de prijzen negatief zijn).

Mijn basisbelasting op het systeem ligt tussen de 250 en 350 watt wanneer de NIBE warmtepomp, de vaatwasser en de wasmachine niet zijn ingeschakeld. We gebruiken geen tv.

Instellingen in de GX
ESS zonder gekozen batterijduur
Bij negatieve netprijzen zijn de SolarEdge en Hoymiles beperkt in afgegeven vermogen gelijk aan het huisgebruik plus de teruggeleverde netvermogen.
Netvermogen ingesteld op -480 Watt (of -280 bij negatieve prijzen).

Geen alarmen voor de batterijen, gezondheidsstatus 99% systeem operationeel gedurende ¾ jaar in 3-fasenmodus.

Gedrag van het systeem.

Bij een volledig opgeladen of ontladen batterij is de vermogensweergave op de energiemeter stabiel en fluctueert deze niet veel (maximaal een paar tientallen watt).

Ik ontlaad de batterij elke avond (19:30-22:30) met ongeveer 10 kWh met een netvermogen van circa -3000 watt gedurende 3 uur. Daarna zet ik de instelling terug naar -480 watt. Er zijn geen extreme vermogensschommelingen merkbaar, vergelijkbaar met de situatie bij een volledig opgeladen batterij.

Afhankelijk van de laadstatus (SoC) om 19:30 uur is de SoC om 08:00 uur 's ochtends ongeveer 40% en begint het opladen normaal gesproken.

Als ik laad bij een hoge SoC (zet 70%) met zonne-energie (indien beschikbaar), zijn er schommelingen zichtbaar (in de orde van 100 watt) in het netvermogen, die groter zijn naarmate de laadstroom groter is.

Als ik langzaam laad (waarbij ik wat zonne-energie terug lever aan het net en de laadstroom rond de 3000 Watt houd) en later snel laad, zie ik grote schommelingen in de netspanning, van -1000 tot +1000 Watt. Deze schommelingen treden op bij elke SoC.

Wat ik merk, is dat hoe hoger de laadstroom, hoe groter de schommelingen, en hoe langer ik laad, hoe groter en langer de schommelingen aanhouden.

Wanneer de batterij vol is, nemen de schommelingen af ​​en na een tijdje verdwijnen ze tot de kleine schommelingen die ik in het begin zag.

Wat ik tot nu toe heb geprobeerd zonder resultaat:

• Als ik de 10 kWh 's avonds niet ontlaad, zijn de accu's 's ochtends voor 70% opgeladen en schommelen de waarden binnen 100 watt tijdens het opladen.

• Zorg ervoor dat de accu's de dag ervoor 4 uur lang volledig zijn opgeladen.

• Draai de stroomklemmen van mijn Victron energiemeter vast met tyraps.

• Gebruik een ander netspanningspunt (+100 watt).

• Beperk de maximale stroom naar de accu's (5000 watt).

• Stop het Hoymiles- of SolarEdge-systeem, maar de schommelingen blijven.

• Controleer mijn verbruikers; het zijn ohm-verbruikers die niet veel fluctueren en ook in geval van uitschakeling is het verschil merkbaar. Het gaat om een ​​koelkast, vriezer, NIBE F2120 en diverse kleine elektrische apparaten.

• Controleer of de bouten en moeren goed vastzitten.

• Ik gebruik de nieuwste firmware versies, ook op de Multiplus II.

• De batterijen en hun foutmeldingen zijn gecontroleerd, er wordt niets vermeld. Er is meestal een spanningsverschil van 30 mV tussen de hoogste en laagste spanning.

* In plaats van over alle drie fases samen sturen per individuele fase sturen.

• Dit gedrag wordt waargenomen over het gehele laadniveau (SoC) van 15 tot 100%.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze grote schommelingen? Hartelijk dank voor reacties ...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-G0GW41eYRiBDwSXGEb7J-fv1u8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nIkXDi6qMOuboRxblIJ2pHdq.jpg?f=fotoalbum_large

Ik heb een foto van mijn 3 Multiplussen geladen.

  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 12:50:
[...]
Keep charged helpt bij mij niet.. hij blijft zijn setpoint niet halen. Ik heb een 3 fase aansluiting met 1 multiplus. En nee.. het is niet perse 1/3 v/d het setpoint.. je ziet al eerder (vanaf 11.15) dat hij veel grilliger gaat worden. En hoewel hij nu aardig in de buurt komt.. haalt hij het nog steeds niet.
Warm?

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Nee dan zou het blijven, na enige tijd gaat het gewoon weer weg en doet hij netjes wat ik van hem vraag.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Japie.G schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 15:06:
[...]


Keep charged aanzetten en 10min wachten. Dan gaat ie naar max power. Zie nu regio enexis 1 freq spike maar nig geen probleem verder.

Waar haal je dat setpoint eigenlijk vandaan?
Het is vandaag een stuk minder dan gisteren inderdaad. Frequentie spikes zie ik ook niet, maar had wel kortstondig wat problemen. Het setpoint heb ik in Homeassistant via de tegenwoordig standaard Victron Mqtt integratie.

  • icecreamfarmer
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 07:45

icecreamfarmer

en het is

V_ger schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 10:25:
[...]

Er komt ook een mk3 cerbo met dezelfde processor als in de Ekrano.
Ik ga een nieuw systeem aanschaffen met de multi rs solar maar twijfel tussen een nucleo en een cerbo.

Eer ik geen boot heb vraag ik mij af of de nucleo niet de betere optie is. Mis dan wel de temperatuur sensoren.


Enig idee wanneer de mk 3 uitkomt?

ik zie ik zie wat jij niet ziet


  • NTS
  • Registratie: Januari 2012
  • Niet online
DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:47:
[...]
Nee dan zou het blijven, na enige tijd gaat het gewoon weer weg en doet hij netjes wat ik van hem vraag.
Dat is ook wat je ziet bij warmte, hij draait dan een tijd op laag vermogen en daarna weer harder.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
NTS schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:56:
[...]

Dat is ook wat je ziet bij warmte, hij draait dan een tijd op laag vermogen en daarna weer harder.
Het wordt alleen maar warmer gedurende de dag, dan ,ou je het vaker zien. Het is grofweg meestal tussen 12 en 14, daarna gaat hij gewoon volgas. Het is ook nagenoeg nooit doordeweeks (ook al is het dan net zo warm). Alles lijkt op grid invloed.

Ook omdat er andere zijn die het rond dezelfde tijd hebben.

  • Xiphalon
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 16:15
Kunnen die frequentie spikes niet komen door de loss off main detectie van de multiplus? Dat werkt doordat de Multiplus de netfrequentie probeert aan te passen. Als dat niet werkt, dan is er blijkbaar grid. Echter, er staat ergens in een documentatie dat dit bij lange kabels vanaf de 10kV trafo en/of te dunne kabels de capacitance van de kabels dit kan beinvloedden. Dan moet je dus een andere LOM detectie methode gebruiken.

  • DanTm
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Xiphalon schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 18:19:
Kunnen die frequentie spikes niet komen door de loss off main detectie van de multiplus? Dat werkt doordat de Multiplus de netfrequentie probeert aan te passen. Als dat niet werkt, dan is er blijkbaar grid. Echter, er staat ergens in een documentatie dat dit bij lange kabels vanaf de 10kV trafo en/of te dunne kabels de capacitance van de kabels dit kan beinvloedden. Dan moet je dus een andere LOM detectie methode gebruiken.
Dat zou kunnen ja, ik zal LOM eens uitschakelen, kijken of dat invloed heeft. Maar ik verwacht dat het volgende test moment pas volgend weekend is.

  • Japie.G
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 13:56

Japie.G

Colour Classic

NTS schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 16:56:
[...]

Dat is ook wat je ziet bij warmte, hij draait dan een tijd op laag vermogen en daarna weer harder.
Warmte is het zeker niet. Heb het al bij verschillende temperaturen gezien, en meerdere mij bekende systemen doen exact hetzelfde op hetzelfde moment. Daarbij werkt ‘keep batteries charged’ wel (zei het na een x aantal minuten). Het is zeker weten een regel/aansturingsprobleem wat getriggerd wordt door een mij onbekende oorzaak.

Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem


  • Ies Korpershoek
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online
DanTm schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 19:37:
[...]

Dat zou kunnen ja, ik zal LOM eens uitschakelen, kijken of dat invloed heeft. Maar ik verwacht dat het volgende test moment pas volgend weekend is.
Ik draai hier een eigen bouwsysteempje met een MP 24/800, een Cerbo GX en een Smart Solar 150/35 met 1 paneel van 435 Wp, niets bijzonders in ESS. Naar aanleiding van de post gisteren is even in mijn Home Assistant gekeken wat de frequentie aangeeft. Ik zie hier hetzelfde 50.1 met een aantal spikes naar 50.35. Geen idee waarom en ook nog nooit iets van gemerkt. Blijf dit volgen

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t5gDkaaMWsD8ZlkRMCuyOagDiEA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZFCTIeOctbHfcCk8CsePD1zO.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 20% gewijzigd door Ies Korpershoek op 10-08-2026 11:20 ]


  • stefdej
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14:43
Ies Korpershoek schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 11:12:
[...]

Ik draai hier een eigen bouwsysteempje met een MP 24/800, een Cerbo GX en een Smart Solar 150/35 met 1 paneel van 435 Wp, niets bijzonders in ESS. Naar aanleiding van de post gisteren is even in mijn Home Assistant gekeken wat de frequentie aangeeft. Ik zie hier hetzelfde 50.1 met een aantal spikes naar 50.35. Geen idee waarom en ook nog nooit iets van gemerkt. Blijf dit volgen

[Afbeelding]
Waarmee meet je deze frequenties? Dit lijken wel resolutiefouten, dat de frequentie natuurlijk schommelt tussen 50.1 en 50.35, maar dat je dit niet nauwkeurig genoeg kan meten.

  • Ies Korpershoek
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online
stefdej schreef op maandag 10 augustus 2026 @ 12:40:
[...]

Waarmee meet je deze frequenties? Dit lijken wel resolutiefouten, dat de frequentie natuurlijk schommelt tussen 50.1 en 50.35, maar dat je dit niet nauwkeurig genoeg kan meten.
Dit doe ik met de native Victron GX add-on in Home Assistant. Ik denk dat de resolutie wel oké is. Hier zomaar een andergrafiekje de resolutie is super. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ih04yOppZmNb2Ddu__5l1FfmZ4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5qPmktoxrWBO8BfRKhXZT2nn.png?f=fotoalbum_large
Over meet-waarnemingen en verschillen zoals hierboven beschreven.
In het algemeen...
Verschillende apparaten meten met verschillende intervallen en nauwkeurigheid. Volgens mij ook binnenin Victron apparaten (dat laatste is mijn vermoeden, ik heb geen bewijs).
Bij lage vermogens meten sommige apparaten enorm veel onnauwkeuriger dan bij hoge vermogens.
Wanneer er een communicatie-laag tussen zit (MQTT) kunnen er buffers ontstaan waardoor metingen vertraagd worden weergegeven en daarmee (schijnbare) verschillen introduceren, bijvoorbeeld als er mee wordt gerekend.
De 'officiële' Victron integratie in Home Assistant verschilt soms van weergave binnen Node Red in de Cerbo (mijn waarneming). Ik heb geen kennis of verklaring maar ik vermoed dat er in de integratie 'eigen' berekeningen worden toegevoegd (geen bewijs). Er zit in ieder geval een MQTT laag tussen met risico op vertraging.
Voor frequentie metingen kun je ook eens naar schakel-stekkers kijken (zoals Selphy). Ik vermoed dat pieken (vrijwel altijd) worden veroorzaakt door meet-fouten.

Een mens leert van zijn fouten. Ik heb in mijn leven heel veel geleerd.


  • SmoothTweaker
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 16:17
Ik heb nu voor de 2e keer dat mijn Multiplus II 4K5 GX vastloopt. Het scherm geeft aan dat hij in pass through modus staat en alle devices zijn niet meer bereikbaar via de VRM of Victron Connect. Alleen een harde reset helpt. Weet iemand hoe ik dit kan troubleshooten?

  • Dirduc
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 15:27
Smooth tweaker

Software update van cerbo gx hielp bij mij.

Na 2 dagen proberen en tobben.

Succes

  • peter123
  • Registratie: Juni 2007
  • Niet online
Ik las dat de frequentie tussen de 49,8 en 50,2 moet zijn. 50,36 zit daar dus boven, maar zou heel goed een meetfout kunnen zijn. Misschien kan Victron hier iets aan doen.

https://bolk.energy/kennisbank/frequentie-hz/

https://deingenieur.nl/artikelen/hoe-houden-ingenieurs-het-stroomnet-stabiel

10kWp zon - 30kWh accu - 64kWh auto - 3,5kW L/L - HAOS


  • Plead
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 12:29
Zie https://50-hz.nl/.

Dit komt aardig overeen met mijn energiemeter op het grid. De MP2 heeft een zeer lage resolutie en laat alleen een paar spikes zien ook nog eens veel te ver uitschieten.

XC40 Recharge Essential MY24. Victron 3XMP4K5 + 2X16kWh


  • LigeTRy
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 16:38
Ik heb een tijd lopen pielen met de aansturing van m'n victron, en dan specifiek iets vinden wat beter werkt met planningen dan DESS, want die vind ik te gelimiteerd en laat geld op de tafel liggen.

Een paar weken geleden ben ik tegen predbat aangelopen (ik heb verder 0 belangen hierin, ben inmiddels wel github sponsor) en moet zeggen dat ik echt enorm impressed ben. Er is nog geen native victron integratie maar de verschillende 'states' zijn prima met node red te pushen naar de victron.

ML Forecasting met temperatuur, hogere planning SOC als er meteo alarmen zijn, mooie balans tussen eigenverbruik en het restant verkopen.

Wellicht voor anderen hier ook interessant. Documentatie is zeer uitgebreid ook.

Er is ook een tweakers topic over maar nog niet zo actief: [Predbat] – Slim energiebeheer voor batterij en EV

  • DavidZH
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11:03
Plead schreef op dinsdag 11 augustus 2026 @ 21:30:
Zie https://50-hz.nl/.

Dit komt aardig overeen met mijn energiemeter op het grid. De MP2 heeft een zeer lage resolutie en laat alleen een paar spikes zien ook nog eens veel te ver uitschieten.
De metingen die de Victron apparatuur doet zijn voor snel genoeg en hebben prima resolutie, alleen aflezen op VRM zorgt er voor dat er van de resolutie niets over blijft.
Pagina: 1 ... 74 75 Laatste