Ja pomp draait. Met warm water (22graden) vanuit de elec verwarming.teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:54:
Helaas, dat kan alleen je installateur. Die ik overigens twee keer per dag zou bellen in jouw geval.
Met flow bedoel ik: draait je pomp? Zie je je flowmeters (if any) op een bepaald debiet staan? Zit er lucht in het systeem?
Flowmeters tonen flow inderdaad. Problemen zijn er pas sinds gisteren, daarvoor draaiden het prima eigenlijk.
Min installatie is sub-optimaal: radiatoren, 3 fancoils en 2 convectoren. Houten vloer, hoekhuis ui "59 en een serre met ruim 20m2 glas op het noordwesten. En ik heb bij deze temperaturen ca 46-50C watertemperatuur nodig...Civil schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:02:
[...]
De Flint kan niet anders dan dit. Die defrost op schema ook al is dat niet nodig
Ik vermoed dat de problematiek bij de andere modellen die veel defrosten inderdaad installatie/huis gericht zijn. Als de warmtevraag te hoog is door slechte isolatie, of een systeem wat niet efficiënt verwarmd schiet het apparaat sneller in een defrost.
[...]
Ik verwarm met een BB P60 en heb 1 tot maximaal 3 defrosts in 24u. Ook al is de luchtvochtigheid hier ook relatief vaak hoog door ligging vlakbij het IJselmeer.
Ik heb half zoveel defrosts als 82% van de andere pompen in de Weheat monitor...
Wise enough to play the fool
Bij mijn installatie gesprek met de installateur kwam dit met mijn sparrow ook ter sprake.[b]Guido7619 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:33:[/
De analyse is wel dat mijn 6 KW blackbird bij -10 eigenlijk niet voldoende zal zijn. Maar via google leer ik dan dat er maar 0 tot 5 nachten per jaar dagen zijn waarbij-10 wordt gemeten…….
Info was (en is volgens mij juist) de enkele keer dat dit voorkomt is de dip -11 of -12. Dan kan die enkele uren de backupheater bijspringen. De warmtepomp heeft geen overcapaciteit en zal bijna altijd op zijn beste prestaties leveren.
Ik heb dit wel maar weet niet of dit exact is wat jij ziet ?HarDus schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 23:13:
[...]
Zitten in die dikke aansluitingen. Bij mij ratelt de unit ook.
Het zou ook de fluctuaties in de CV pomp grafiek kunnen verklaren waar iemand mij na een eerdere post met plaatje op wees: 1,28-1,32m3/h. Heb jij dat ook?
Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me
Het stabiele winterweer is eigenlijk ideaal om de effecten tussen aan/uit+stooklijn danwel stooklijn te ervaren. Ook wat het effect is van wijzigingen op de punten-20 en +9. Het bijschakelen van de inline heater begrijp ik steeds beter. Ik weet nu ook wat ik kan doen als ik de kachel stook of als de zon lekker schijnt.
Maar vooral mijn ongeduld om te snel niet 1 maar 2 parameters aan te passen zorgde voor onbegrip. Ik heb of had kennelijk toch heel veel diepliggende verwachtingen(die zich uitten als een gevoel) uit het gasketel tijdperk. Nu doe ik 1x per 24 uur 1 parameter bijstellen met een kleine stap.
En niet te vergeten de AI functie bij Kirvis’ monitor. Die heeft mijn data en kan dat in gewone taal matchen met de statistieken. Mijn sparrow moet nog steeds bovengemiddeld hard werken maar met minder defrosts, veel minder inline heater is het toch comfortabeler in huis dan een paar dagen geleden.
Ik ben er nog niet maar ik weet wat ik kan doen en ik denk te weten wat ik moet doen bij extra wind en mist. De community zette me op het spoor van de verschillen in stroomverbruik in het portal en mijn p1 meter, dus mede dankzij deze mooie community. Hulde aan u allen!
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
De update is hier een dag of twee geleden ook gedaan en die heeft inderdaad de bug opgelost. Wat mooi is.
Zelf de stooklijn aangepast en 3 of 4x ontdooit vannacht. De BB draait daardoor rustiger. Nu aan het testen of we 19gr acceptabel vinden in huis. Is alleen gedurende ochtend uurtjes. Geen klachten tot nu toe dus wel ok ermee. Overdag warmt het op tot 22gr met de zon nu.
Ik kom net van het dak om een keer een defrost te bekijken, maar hier ligt de temperatuur denk ik een stuk hoger (nu 4 graden), geen ijsplaat en totaal geen enkel spectakel. Alleen waterdruppels die van een verder stille unit afdruppelen. Alleen maar goed dus.Tijgerkracht schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:27:
Zo, daar ligt inmiddels een aardig ijslaagje
[Afbeelding]
Dat is denk ik niet het idee hoe je je stooklijn moet benaderen, door deze meerdere keren per dag te willen wegschrijven. In het begin van dit topic is voorbij gekomen dat WeHeat wilt voorkomen dat er te veel schrijfacties naar de EEPROM plaatsvinden. Deze heeft een beperkte levensduur aan de hand van xx aantal schrijfacties. Nu zal het op het begin niet zo een vaart lopen, maar over de hele levensduur meerdere schrijfacties per dag zal het apparaat niet ten goede komen.Jailhouse schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:26:
Ik snap de sparrow eigenlijk steeds beter. ik werd in het begin van de koude periode redelijk ongerust of mijn sparrow onderbemeten zou zijn voor mijn FE huis. Haalde de gevraagde kamertemperatuur niet, veel inzet van de inline heater, veel defrosts, hoog verbruik.
Het stabiele winterweer is eigenlijk ideaal om de effecten tussen aan/uit+stooklijn danwel stooklijn te ervaren. Ook wat het effect is van wijzigingen op de punten-20 en +9. Het bijschakelen van de inline heater begrijp ik steeds beter. Ik weet nu ook wat ik kan doen als ik de kachel stook of als de zon lekker schijnt.
Maar vooral mijn ongeduld om te snel niet 1 maar 2 parameters aan te passen zorgde voor onbegrip. Ik heb of had kennelijk toch heel veel diepliggende verwachtingen(die zich uitten als een gevoel) uit het gasketel tijdperk. Nu doe ik 1x per 24 uur 1 parameter bijstellen met een kleine stap.
En niet te vergeten de AI functie bij Kirvis’ monitor. Die heeft mijn data en kan dat in gewone taal matchen met de statistieken. Mijn sparrow moet nog steeds bovengemiddeld hard werken maar met minder defrosts, veel minder inline heater is het toch comfortabeler in huis dan een paar dagen geleden.
Ik ben er nog niet maar ik weet wat ik kan doen en ik denk te weten wat ik moet doen bij extra wind en mist. De community zette me op het spoor van de verschillen in stroomverbruik in het portal en mijn p1 meter, dus mede dankzij deze mooie community. Hulde aan u allen!
Denk dat belangrijk is de middenweg te vinden, in de ochtend bijvoorbeeld tevreden met 20.0 en als er wat zon e.d. in huis komt, en andere zaken die warmte afgeven dan is 21.0 ook nog acceptabel. Niet dat dan weer de stooklijn omlaag wordt gegooid om het toch weer 20.0 te krijgen.
Hier net zo. Boven een graad of 3 werkt de stooklijn aardig goed. Daaronder zoveel defrosts dat een relatief groot deel van de tijd niet word verwarmd. Daardoor zou de temperatuur in de stooklijn hoger moeten maar dan blijf je alsmaar aanpassen. Eigenlijk is het advies van de Weheat monitor precies andersom bij de Flint, bij hogere temperaturen werkt stooklijn beter en bij lagere temperaturen de thermostaat.ManInTheDam schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:22:
Bij welke temperatuur start de Flint zijn ontdooicyclus, die één keer per uur plaatsvindt? Ik worstel met de stooklijn: bij een buitentemperatuur van ongeveer 4 °C en hoger lijkt deze perfect te zijn, maar door de ontdooicyclus elk uur wordt er simpelweg onvoldoende warmte afgegeven – het systeem is immers 10% van de dag niet aan het verwarmen. Daarom heb ik de gehele stooklijn moeten verhogen, maar ik wil deze weer verlagen zodra de temperatuur boven de drempelwaarde voor de automatische ontdooicyclus uitkomt. Weheat zou een extra datapunt aan de instellingen voor de stooklijn moeten toevoegen, specifiek voor deze temperatuur...
Ter vergelijk: het was vannacht afgekoeld tot 16gr in huis. BB staat 100% te brullen, al kan ik dat met 90-95% offline niet echt goed checken. Hoe dan ook, met opstaan een elektrisch Action kacheltje van 2000W en een ethanol openhaardje aangezet, en het is nu al 18,5gr.
Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.
Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.
WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Je kunt een extra punt toevoegen aan de stooklijn als je de requests van het portal uitpluist. Het is gewoon een array met [buitentemperatuur, watertemperatuur]. Volgens mij had iemand in dit topic dat ook echt gedaan en werkte het prima.ManInTheDam schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:22:
Bij welke temperatuur start de Flint zijn ontdooicyclus, die één keer per uur plaatsvindt? Ik worstel met de stooklijn: bij een buitentemperatuur van ongeveer 4 °C en hoger lijkt deze perfect te zijn, maar door de ontdooicyclus elk uur wordt er simpelweg onvoldoende warmte afgegeven – het systeem is immers 10% van de dag niet aan het verwarmen. Daarom heb ik de gehele stooklijn moeten verhogen, maar ik wil deze weer verlagen zodra de temperatuur boven de drempelwaarde voor de automatische ontdooicyclus uitkomt. Weheat zou een extra datapunt aan de instellingen voor de stooklijn moeten toevoegen, specifiek voor deze temperatuur...
@ArosAros schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:16:
[...]
Kan je eens wat grafiekjes delen? Ik ben wel benieuwd naar je retour temperatuur. Deel anders eens alle grafiekjes die je ziet op het Weheat Monitor dashboard.
Hier enkele grafieken:
NB vanaf 6u de airco mee laten verwarmen zodat de woonkamer weer redelijk op temp is.
Hopelijk kun je me op weg helpen
Als het water bij huis in al 9,8 graden is afgekoeld dan moet er ergens iets niet kloppen installatie-technisch zou ik dan denken (ik ben geen expert!). Het water gaat dan de afgiftesystemen in, komt waarschijnlijk nog kouder terug (wat is je retourtemp?) en de arme WP moet dat proberen bij te stoken met deze temperaturen waarbij de efficiency laag is. Er zit minder energie in de lucht, dus dan moet hij echt hard werken. Dus weer meer defrosts denk ik (hoe vaak bij jou?).mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:48:
Zo, het is druk hier… Er kwam een opmerking waarom ik ooit met de installatie akkoord ben gegaan: omdat ik advies van de installateur had ingewonnen. Ik ben geen specialist, kan het ook niet gaan zitten narekenen o.i.d. Er kwam advies voor een WeHeat BB P80, omdat die 70gr kon aanmaken, en dus handig voor oud huis. Dat hebben wij, vrijstaand, stukje vloerverwarming, maar overgrote deel radiatoren. Full electric. BB staat op de begane grond, er is hier geen plat dak. Wellicht dat dat ook eigenlijk niet eens kan, want de lage temperaturen zitten daar ook, dus continue bevroren.
Ter vergelijk: het was vannacht afgekoeld tot 16gr in huis. BB staat 100% te brullen, al kan ik dat met 90-95% offline niet echt goed checken. Hoe dan ook, met opstaan een elektrisch Action kacheltje van 2000W en een ethanol openhaardje aangezet, en het is nu al 18,5gr.
Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.
Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.
WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Heb je fotos van hoe de P80 opgesteld/aangesloten is vanaf buiten naar binnen? En hoe is de sensor binnen op de leiding aangesloten?
Groet,
Satefan
Ja en nee.Civil schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:02:
[...]
De Flint kan niet anders dan dit. Die defrost op schema ook al is dat niet nodig
Ik vermoed dat de problematiek bij de andere modellen die veel defrosten inderdaad installatie/huis gericht zijn. Als de warmtevraag te hoog is door slechte isolatie, of een systeem wat niet efficiënt verwarmd schiet het apparaat sneller in een defrost.
[...]
Ik verwarm met een BB P60 en heb 1 tot maximaal 3 defrosts in 24u. Ook al is de luchtvochtigheid hier ook relatief vaak hoog door ligging vlakbij het IJselmeer.
Natuurlijk is de hoofddrijfveer van defrosten het afgiftesysteem en het warmteverlies: Hoe hoger het benodigde compressorvermogen, des te sneller vriest de verdamper aan en des te sneller komt de volgende defrost.
Afgifte verbeteren en warmteverlies beperken heeft dus zin.
Echter, speelt zoals je omschrijft locatie ook een grote rol: hoewel jouw woning zich in een omgeving bevind met een hogere luchtvochtigheid (en dus gevoeliger voor defrostst), zie ik als ik de KNMI cijfers er bij pak ook een voordeel: Gemiddeld veel hogere dagtemperaturen.
Dus: minder warmteverlies/vraag en daardoor langer tot de volgende defrost en gunstigere buitentemperaturen.
Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.Satefan schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:55:
[...]
Als het water bij huis in al 9,8 graden is afgekoeld dan moet er ergens iets niet kloppen installatie-technisch zou ik dan denken (ik ben geen expert!). Het water gaat dan de afgiftesystemen in, komt waarschijnlijk nog kouder terug (wat is je retourtemp?) en de arme WP moet dat proberen bij te stoken met deze temperaturen waarbij de efficiency laag is. Er zit minder energie in de lucht, dus dan moet hij echt hard werken. Dus weer meer defrosts denk ik (hoe vaak bij jou?).
Heb je fotos van hoe de P80 opgesteld/aangesloten is vanaf buiten naar binnen? En hoe is de sensor binnen op de leiding aangesloten?
Groet,
Satefan
Jou punt van afkoeling is mijn punt. Dat probeerde ik begin dit jaar al duidelijk te maken, toen kwam de zomer (dus nergens last van gehad), nu het koud wordt valt het weer op, en lijkt hé erger. Als de temp buiten boven 0 is lijkt verlies mee te vallen, zo’n 4-4,5 graad. En dat is al ruim teveel. Heb al een keer 11 graden gezien. Maar Sanstra zegt doodleuk dat ze dit destijds gemeten hebben, het toen ok was, dus ‘kunnen niet voorstellen dat het nu anders is’. Punt.
De BB staat dus buiten op de begane grond, met leidingen om van pm 5m lang, die grotendeels in de grond liggen.
:strip_exif()/f/image/d5y9Tqv0pYLdzk5K3Oq4ubZT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/A8Bh5Iz0HTcMGdgD7OBe3BSI.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 25% gewijzigd door mishendr op 28-11-2026 11:17 ]
Volgens mij is dit wat er inderdaad veel fout gaat. Een moderne warmtepomp kan ik theorie 70 graden maken, dus kun je ze in elk (oud) huis toepassen denkt men. Bij ons heeft de installateur ook helemaal niet naar het afgiftesysteem gekeken. Ik heb oude radiatoren die ik vol heb gehangen met ventilatoren. Op zich werkt het, maar efficient is het niet echt. Ik ben ondertussen veel wijzer geworden, maar helaas iets te laat.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:48:
Zo, het is druk hier… Er kwam een opmerking waarom ik ooit met de installatie akkoord ben gegaan: omdat ik advies van de installateur had ingewonnen. Ik ben geen specialist, kan het ook niet gaan zitten narekenen o.i.d. Er kwam advies voor een WeHeat BB P80, omdat die 70gr kon aanmaken, en dus handig voor oud huis. Dat hebben wij, vrijstaand, stukje vloerverwarming, maar overgrote deel radiatoren. Full electric. BB staat op de begane grond, er is hier geen plat dak. Wellicht dat dat ook eigenlijk niet eens kan, want de lage temperaturen zitten daar ook, dus continue bevroren.
Ter vergelijk: het was vannacht afgekoeld tot 16gr in huis. BB staat 100% te brullen, al kan ik dat met 90-95% offline niet echt goed checken. Hoe dan ook, met opstaan een elektrisch Action kacheltje van 2000W en een ethanol openhaardje aangezet, en het is nu al 18,5gr.
Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.
Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.
WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Mijn Flint heeft bij elke defrost een gat van 10 minuten voordat hij weer op 100% draait (iets onder bemeten, maar ik heb nog een CV ketel). Dus die 10% is nog veel meer, eerder 16%. Dan is het leuk dat de Flint 4kw bij -10 heeft, maar dat is door de defrosts dus bij lange na niet voldoende om een huis met 4kw warmteverlies warm te houden.ManInTheDam schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:22:
Bij welke temperatuur start de Flint zijn ontdooicyclus, die één keer per uur plaatsvindt? Ik worstel met de stooklijn: bij een buitentemperatuur van ongeveer 4 °C en hoger lijkt deze perfect te zijn, maar door de ontdooicyclus elk uur wordt er simpelweg onvoldoende warmte afgegeven – het systeem is immers 10% van de dag niet aan het verwarmen.
:strip_exif()/f/image/wgalP5fe2v0ze9Gtg3K16mcg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uPYmegIQEbRoSmUhU8M7GuDw.jpg?f=fotoalbum_large)
Daarnaast moet de warmtepomp ook nog eens het vermogen hebben om het water tot 70 graden te verwarmen, iets wat in veel situaties niet gaat lukken. Dus dat 70 graden water verhaaltje is vaak leuke marketing praat.
https://files.catbox.moe/l74m87.MOV
Het verwamen gaat nog wel gewoon goed. Het lawaai stopte toen hij in defrost ging, later op de dag en vanochtend hoorde ik het weer. De installateur heeft hem op een stillere stand gezet, maar dit voorkwam het geluid in de middag niet.
Iemand een idee wat dit is, of het kwaad kan en hoe te voorkomen
Kleine disclaimer, ik ben absoluut geen expert. Ik zie geen gekke dingen, goede delta. Aanvoer zit gekoppeld aan de retour, hoe hoger de retour hoe beter de vloer is opgeladen en hoe hoger de aanvoer kan. Echter zit je met warmteverlies, en nu het zo koud is gaat er meer warmte verloren in je huis dan je warmtepomp kan leveren. Hij levert nu netto zo'n 6kW gemiddeld aan warmte, je huis heeft bij deze buitentemperaturen meer nodig, flink wat meer volgens mij. Dan koelt je huis af.Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:53:
[...]
@Aros
Hier enkele grafieken:
NB vanaf 6u de airco mee laten verwarmen zodat de woonkamer weer redelijk op temp is.
[Afbeelding]
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Hopelijk kun je me op weg helpen
Ik zou juist erg blij zijn. Ze hebben in dit topic beterschap beloofd. Ze weten niet wie jij persoonlijk bent dus benaderen je via een persoonlijk bericht en willen helpen. Door dit soort reacties bereik je een averechts effect namelijk dat ze anderen niet op deze manier helpen in de toekomst.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:10:
Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.
Ik snap echt je frustratie wel maar neem een bakje koffie of thee en probeer ze een kans te geven.
Dat is wel een hele grote delta, maar als het huis koud is en de aanvoer heel warm krijgt je natuurlijk ook een grote afgifte. Denk dat de isolatie van je huis beter zou moeten, weet je de warmtebehoefte van het huis? Wat zegt weheat monitor daarover?mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:48:
Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.
Tijdens mijn zoektocht naar een installateur kwam Sansta nog niet naar voren (woon in Enkhuizen). Ik ben voor een combinatie van deels zelf en deels de installateur gegaan via Warmtepomp Online. Maar wel slecht om als installateur aan te komen kakken met de warmtepomp kan 70 graden maken. Ja voor SWW 1x in de week (legionella) maar dat moet je nooit willen voor het verwarmen. Hier komt de aanvoertemperatuur nog niet boven de 30 graden voor verwarmen. Dat kan de warmtepomp zonder al te veel moeite leveren. Maar daar moet het huis ook geschikt voor zijn. Als een installateur je daar niet goed over kan adviseren, dan is hij gewoon ongeschikt voor dit werk.
Je hebt daar helemaal gelijk in, kun je meer aangeven wat het advies is geweest?Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.
Denk dat WeHeat hier niet veel te verwijten is. Hier moet je echt de installateur op aanspreken, ik zou daar toch meer werk van maken in jouw geval. Maar dat hangt natuurlijk ook af van het advies wat is gegeven.WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Heb je overzicht weergave van de Blackbird? Op deze foto oogt het alsof hij amper adem ruimte heeft.
What you see is always what you get.
JepITsEZ schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:43:
Onze warmtepomp heeft moeite om op stooklijn het huis warm te krijgen, we hebben enkel LT radiatoren maar die krijgen het niet meer warm met deze lage temperaturen. De huis in temperatuur is 38 graden, maar weheat heeft geen stooklijn temperatuur voor 0 graden. Zetten jullie dan gewoon de -20 temperatuur (flink) omhoog?
Mijn sparrow draait prima maar zie wel een verschil in de opstart na een defrost waarom zou die van mij op 100% starten dat ziet er bij jou iets beter uit. ik heb enkel verwarming.teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:24:
[...]
Weheat heeft geen thermostaat?
[...]
Keerklepjes onder de pomp. Bij mij ratelde de sanitair pomp, keerklep vervuild. Nieuwe erin gefrot (stroom eraf, kranen dichtgezet, alles aftappen tot onder pompniveau, handdoeken eronder, losdraaien) en geratel was weg.
Overigens van de week overgestapt op stooklijn (dankzij de tool van @Kirvis weet ik nu mn omslagpunt) en weer heerlijk strakke runs:
[Afbeelding]
5000WP|2 Marstek Venus 5.12 E v2 | EMS 155, BMS 215 CT003 EMS v118|2 x lilygo |HA| Weheat Sparrow jaga ltv | HW P1 \ ELboiler 120liter
Bij ons bleef daar water staan, dat bevroor en tegen de diepste koperen leiding met knik aanliep en redelijk wat herrie veroorzaakte.
Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden, als voor deze aankoopbedragen dit de oplossing is.
Dit is overigens onze nieuwe versie Blackbird al, de eerste is onder coulance na een aantal maanden vervangen voor schijnbaar een later model.
Denk voor reacties. Na geen tot ongebruikelijke reacties van de specialisten, geeft dit even lucht. (Het bakje koffie zeg maar), dus dank Tweakers.Civil schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:39:
[...]
Dat is wel een hele grote delta, maar als het huis koud is en de aanvoer heel warm krijgt je natuurlijk ook een grote afgifte. Denk dat de isolatie van je huis beter zou moeten, weet je de warmtebehoefte van het huis? Wat zegt weheat monitor daarover?
Tijdens mijn zoektocht naar een installateur kwam Sansta nog niet naar voren (woon in Enkhuizen). Ik ben voor een combinatie van deels zelf en deels de installateur gegaan via Warmtepomp Online. Maar wel slecht om als installateur aan te komen kakken met de warmtepomp kan 70 graden maken. Ja voor SWW 1x in de week (legionella) maar dat moet je nooit willen voor het verwarmen. Hier komt de aanvoertemperatuur nog niet boven de 30 graden voor verwarmen. Dat kan de warmtepomp zonder al te veel moeite leveren. Maar daar moet het huis ook geschikt voor zijn. Als een installateur je daar niet goed over kan adviseren, dan is hij gewoon ongeschikt voor dit werk.
[...]
Je hebt daar helemaal gelijk in, kun je meer aangeven wat het advies is geweest?
[...]
Denk dat WeHeat hier niet veel te verwijten is. Hier moet je echt de installateur op aanspreken, ik zou daar toch meer werk van maken in jouw geval. Maar dat hangt natuurlijk ook af van het advies wat is gegeven.
Maar WeHeat is hier net zo schuldig. Zij verdedigen het model van “zij maken en leveren, en installateur installeert”. Beide partijen zijn voor mij als klant hetzelfde. Als installateur installeert volgens opgaaf fabrikant, wijst die daar naar. Plus natuurlijk valse beloftes blijkbaar. Ik ben er inderdaad ingestonken. Ik dacht nu eindelijk niet eens alles zelf uit te gaan zoeken, en gewoon “duur” offertes voor complete installatie op te vragen. Het advies is via persoonlijke gesprekken hier op locatie tot stand gekomen. Er is gekeken hoe het was (Intergas HRE) en wat er kon. Advies: P80.
ok, dank je wel voor je antwoord. Dit is wel vervelend en had ik dat van te voren geweten had ik goed over nagedacht om een Flint te kopen maar deze dingen wordt je niet verteld door de adviseurs alleen maar leuke dingen. Maar goed als het weer een beetje warmer wordt zullen deze ook weer verdwijnen en de hoge energieverbruik ook, tenminste dat hoop ik.orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 04:40:
[...]
- Klopt het dat dit tijd gebaseerd is? Ja, klopt.
- Is er zicht op iets beters? Nee, want er missen sensoren voor.
Dat bedienen van de pompschakelaar iets wijzigt is misschien een aanknopingspunt. Dacht een temperatuurmeter te zien liggen. Wat is de temperatuur voor en na de losse pomp en wat die buffervat in en uit.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:47:
[...]
Denk voor reacties. Na geen tot ongebruikelijke reacties van de specialisten, geeft dit even lucht. (Het bakje koffie zeg maar), dus dank Tweakers.
Maar WeHeat is hier net zo schuldig. Zij verdedigen het model van “zij maken en leveren, en installateur installeert”. Beide partijen zijn voor mij als klant hetzelfde. Als installateur installeert volgens opgaaf fabrikant, wijst die daar naar. Plus natuurlijk valse beloftes blijkbaar. Ik ben er inderdaad ingestonken. Ik dacht nu eindelijk niet eens alles zelf uit te gaan zoeken, en gewoon “duur” offertes voor complete installatie op te vragen. Het advies is via persoonlijke gesprekken hier op locatie tot stand gekomen. Er is gekeken hoe het was (Intergas HRE) en wat er kon. Advies: P80.
Scherp. Inderdaad temp meter, maar niet accuraat. Mm opschuiven op leiding en 5 graden verschil. Puur hand op leiding effectiever…JanC57 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:56:
[...]
Dat bedienen van de pompschakelaar iets wijzigt is misschien een aanknopingspunt. Dacht een temperatuurmeter te zien liggen. Wat is de temperatuur voor en na de losse pomp en wat die buffervat in en uit.
Goed gezien. Hij staat achter wat plantenbakken, om visueel wat af te schermen. Rondom ruimte, boven open en tussen trellis van plantenbakken (en onderdoor) kan gewoon lucht. Zie nu overigens hoeveel ijs er ligt. Kom eigenlijk niet bij de BB buiten (zijkant huis), maar Winterswijk is jaloers op het plakkaat ijs… zou het beter zijn de BB hoger van de grond te zetten, zeg op “kolommen” van 50cm ofzo? Onderkant ook foto, totaal bevroren.Caayn schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:42:
[...]
Heb je overzicht weergave van de Blackbird? Op deze foto oogt het alsof hij amper adem ruimte heeft.
:strip_exif()/f/image/uuOj1JsNsiTgTyqqp0c1yJD4.jpg?f=fotoalbum_large)
Volgens mij kost het minder dan je denkt. Flint heeft als grote voordeel dat het de stilste is, dat is weer een voordeel van dit model.Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:49:
[...]
ok, dank je wel voor je antwoord. Dit is wel vervelend en had ik dat van te voren geweten had ik goed over nagedacht om een Flint te kopen maar deze dingen wordt je niet verteld door de adviseurs alleen maar leuke dingen. Maar goed als het weer een beetje warmer wordt zullen deze ook weer verdwijnen en de hoge energieverbruik ook, tenminste dat hoop ik.
Waarom elke keer de installateur bellen of mailen als die toch niet reageert en de problemen en situaties niet uit legt. Ik wil nog geen naam noemen maar het is wel een groot bedrijf. Een Weheat is nergens te bekennen. Er is geen mogelijkheid om iets voor te leggen, om oplossingen te vragen of een klacht in te dienen. Dat vind ik wel vreemd omdat ik in feite helemaal niets kan doen behalve overgaan op stooklijn en hopen dat het beter wordt. In de laatste paar dagen is het verbruik verviervoudigd van 5-8 Kwh naar 30 Kwh. Dit vind ik niet normaal en had ik ook bij gas kunnen blijven. Het enige voordeel wat ik nu zie is dat het comfort stabiel de hele dag blijft.HarDus schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 22:56:
[...]
Ik krijg de hik van weer een gebruikers-instelling via inbellen naar de installateur. Voor mij de rode lap in bovenstaande tekst.
IK wil zelf de installateur van mijn instellingen zijn.
Geef anders een Tweakers-dag met een cursus en met dat vinkje krijg je toegang als het allemaal zo fragiel is dat het volgens jullie te makkelijk fout of kapot kan. Hebben jullie geen vertrouwen in terzake installatie en in het voorkomen van ongewenste combinatie van instellingen?
[ Voor 24% gewijzigd door Thomas64 op 28-11-2026 13:36 ]
Dat is een paar pagina’s terug al besproken, ik heb er ook last van.11D schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:28:
Het viel me gisteren op dat mn BB80 enorm veel lawaai maakte (zie video link hieronder). Het geluid komt duidelijk niet van de ventilalor maar van het deel waar de kabels in gaan.
https://files.catbox.moe/l74m87.MOV
Het verwamen gaat nog wel gewoon goed. Het lawaai stopte toen hij in defrost ging, later op de dag en vanochtend hoorde ik het weer. De installateur heeft hem op een stillere stand gezet, maar dit voorkwam het geluid in de middag niet.
Iemand een idee wat dit is, of het kwaad kan en hoe te voorkomen
Er komt condens op het binnenwerk bij de compressor, dat drupt in de behuizing en bevriest. Uiteindelijk ontstaat er een verbinding tussen het trillende leidingwerk van de compressor en de behuizing wat lawaai maakt
Ik begrijp niet zo goed waarom er op die locatie voor een plat liggende warmtepomp is gekozen. De uitgeblazen steenkoude lucht botst tegen de schutting aan en wordt daarna grotendeels weer aangezogen. Verder veel risico om bladeren aan te kunnen zuigen.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:04:
[...]
Goed gezien. Hij staat achter wat plantenbakken, om visueel wat af te schermen. Rondom ruimte, boven open en tussen trellis van plantenbakken (en onderdoor) kan gewoon lucht. Zie nu overigens hoeveel ijs er ligt. Kom eigenlijk niet bij de BB buiten (zijkant huis), maar Winterswijk is jaloers op het plakkaat ijs… zou het beter zijn de BB hoger van de grond te zetten, zeg op “kolommen” van 50cm ofzo? Onderkant ook foto, totaal bevroren.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Een goed geisoleerde leiding door de grond zou echt geen 10 graden verlies moeten opleveren over die 5 meter.
De installatie binnen zit er kwa diameter en perskoppelingen wel goed uit, maar mogelijk hebben ze wel wat bypasses gecreeerd? BIj mij zit de sensor huis in direct op de leiding die het huis in komt. En dat is dus voor de pomp.
Het is inderdaad wel erg gesteld met de installateurs vandaag de dag. En WeHeat is hier zeker ook wel schuldig aan gezien hun de installateurs selecteren die hun produkt mogen verkopen en plaatsen.
Je krijgt toch het idee dat elke cowboy zomaar installateur van weheat kan worden zolang het maar dozen schuift.
Verdiep je ook eens in de fimpjes van Klimaat Techniek Nederland. Zeer leerzaam.
Probeer losse pomp op laagste stand. Kan het zijn dat de losse pomp meer water vraagt dan de cv pomp in de binnenunit levert (die moduleert immers) en, dan trekt die pomp (kouder) water uit het buffervat. Er komt een losse PM met uitleg van AI.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:02:
[...]
Scherp. Inderdaad temp meter, maar niet accuraat. Mm opschuiven op leiding en 5 graden verschil. Puur hand op leiding effectiever…
[ Voor 20% gewijzigd door JanC57 op 28-11-2026 12:27 ]
@Aros dus strikt genomen koelt mijn huis met deze temperaturen en max instellingen van de P80 te snel af tussen de defrost. Ik heb ook mijn max compressor nodig om ueberhaupt een zeer langzaam stijgende lijn te krijgen van warm-water-huis-in te krijgen bij lagere instellingen blijft hij gelijk of daalt zelfs.Aros schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:32:
[...]
Kleine disclaimer, ik ben absoluut geen expert. Ik zie geen gekke dingen, goede delta. Aanvoer zit gekoppeld aan de retour, hoe hoger de retour hoe beter de vloer is opgeladen en hoe hoger de aanvoer kan. Echter zit je met warmteverlies, en nu het zo koud is gaat er meer warmte verloren in je huis dan je warmtepomp kan leveren. Hij levert nu netto zo'n 6kW gemiddeld aan warmte, je huis heeft bij deze buitentemperaturen meer nodig, flink wat meer volgens mij. Dan koelt je huis af.
Dus mijn pomp kan mijn huidige huis niet aan lijkt de conclusie?
Ik ben verre van expert maar na 3 weken noodgedwongen verdiepen in de materie gaat er steeds meer dagen maar soms ook door mij rare aannames. We zitten nu wel op het diepte punt qua kou schat ik in wat de WP slecht trekt. Dus als hij het hier net zou redden dan vind ik het prima. Dank alvast
Die vanmij reageerde vanochtend nog, ze zien de problemen en denken mee. Als het goed is hebben ze legionella run er nu tijdelijk uit. De legionella runs werden ook steeds korter voordat de pomp in standby ging.asamott schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:40:
Naar aanleiding van de vele berichten hier over installateurs die niet of nauwelijks reageren (o.a. @basset, @COPmeister, @SiNisTrAD, @magrec, @Alfa Novanta): mijn installateur reageert al ruim drie weken niet, ondanks contactformulier, telefoon, video's en metingen.
Ik ben benieuwd of dit bij bepaalde installateurs vaker voorkomt. Willen jullie delen wie jullie installateur is? Mag ook via DM als je dat liever niet openbaar doet. Als meerdere mensen hetzelfde installatiebedrijf hebben, kunnen we het misschien samen bij dat bedrijf en bij @Weheat aankaarten.
@Guido7619 Ik heb 15m vanaf de tuin lopen, en verlies is 1,2 graad. Helemaal upinor isobuis met extra isolatie eromheen. Ik wist ook niet wat ik kon verwachten, maar het valt me reuze meeGuido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:20:
[...]
Ik begrijp niet zo goed waarom er op die locatie voor een plat liggende warmtepomp is gekozen. De uitgeblazen steenkoude lucht botst tegen de schutting aan en wordt daarna grotendeels weer aangezogen. Verder veel risico om bladeren aan te kunnen zuigen.
Een goed geisoleerde leiding door de grond zou echt geen 10 graden verlies moeten opleveren over die 5 meter.
De installatie binnen zit er kwa diameter en perskoppelingen wel goed uit, maar mogelijk hebben ze wel wat bypasses gecreeerd? BIj mij zit de sensor huis in direct op de leiding die het huis in komt. En dat is dus voor de pomp.
Het is inderdaad wel erg gesteld met de installateurs vandaag de dag. En WeHeat is hier zeker ook wel schuldig aan gezien hun de installateurs selecteren die hun produkt mogen verkopen en plaatsen.
Je krijgt toch het idee dat elke cowboy zomaar installateur van weheat kan worden zolang het maar dozen schuift.
Verdiep je ook eens in de fimpjes van Klimaat Techniek Nederland. Zeer leerzaam.
[ Voor 97% gewijzigd door Turralyon op 28-11-2026 12:40 ]
Ik ervaar hetzelfde, bij mij heeft de installateur alles nog hoger gezet maar zelfs met buh wordt het niet warmer dan 40 graden.Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 06:56:
Korte vraag (mag met lang antwoord):
sinds 3 weken een BB P80, aanvankelijk door de bekende bugs kreeg ik het huis niet warm. Nu zijn deze gelukkig opgelost en draait mijn BB P80 maar de temperatuur uit de warmtepomp komt niet boven de 37.7graden uit bij 100% compressor. Met de uurlijke defrosts en verlies naar het parallele buffervat is de watertemperatuur naar mijn woning 29 a 30 graden en hiermee houd ik mijn huis niet op temperatuur. het daalt over de nacht naar 17 graden.
Mijn woning is vrijstaand en alles gelijkvloers. 220m2 woonoppervlakte.
is deze "37.7" graden het maximum van de P80 bij deze buitentemperaturen? Als hij al 10graden meer er uit kon spugen dan lukte het vast wel. Teruglezend zie iemand schrijven: " Installateur had watertemperatuur begrensd op 42 wat, rekening houdend met 5 graden veiligheidsmarge, leidt tot max 37. Installateur heeft dat verhoogd tot 47 en nu krijg ik het wel goed warm, ook bij -5." (ging wel over de flint)
Kan dat een issue zijn of hebben jullie zo globaal andere ideeen?
__________________________________________________________
Woonoppervlakte 220m2 | BB P80 | 300L Boilervat | 100L paralelle buffervat | vloerverwarming woonkamer i.c.m. handgestuurde thermostaatknoppen in alle kamers. Stooklijn 50 graden bij -20 / 47 graden bij +9.
Ik heb inmiddels de boel weer naar beneden bijgesteld en daarna per fase met Gemini screenshots van de portal laten beoordelen:
Ervaring / metingen Weheat Blackbird P80 (28-11-2026, 11:39 - 12:12)
Instelling: volledig op stooklijn, gevraagde watertemperatuur 35 °C, kamersetpoint 20 °C, flow ~1,29 m³/h.
Situatie:
Na een SWW-run (boiler op 47,8 °C) bleef de compressor op 100% draaien én bleef het inline verwarmingselement (boost) geactiveerd, zelfs toen de aanvoer ruim boven de gevraagde 35 °C uitkwam. Pas na het verlagen van het stilteniveau zakte de compressor.
Metingen op een rij:
- 11:39 | Verwarmen | Kamer 19,8 °C | Huis in 36,0 °C | WP in/uit 30,3 / 36,1 °C (dT 5,8) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH aan | Lucht 1,0 °C
- 11:46 | Verwarmen | Kamer 19,9 °C | Huis in 37,0 °C | WP in/uit 31,5 / 37,2 °C (dT 5,7) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH aan | Lucht 0,6 °C
- 11:52 | Verwarmen | Kamer 19,9 °C | Huis in 37,7 °C | WP in/uit 32,4 / 37,9 °C (dT 5,5) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH aan | Lucht 1,2 °C
- 11:55 | Verwarmen | Kamer 20,0 °C | Huis in 37,9 °C | WP in/uit 32,7 / 38,1 °C (dT 5,4) | 1,26 m³/h | Comp 100% | BUH uit | Lucht 1,6 °C
- 11:57 | Ontdooien | Kamer 20,1 °C | Huis in 36,6 °C | WP in/uit 32,9 / 38,4 °C | 1,29 m³/h | Comp 98% | BUH aan | Lucht 2,1 °C
- 12:03 | Ontdooien | Kamer 20,1 °C | Huis in 30,9 °C | WP in/uit 32,8 / 31,3 °C | 1,29 m³/h | Comp 20% | BUH aan | Lucht 2,2 °C
- 12:07 | Verwarmen | Kamer 20,2 °C | Huis in 33,5 °C | WP in/uit 31,7 / 35,2 °C (dT 3,5) | 1,29 m³/h | Comp 56% | BUH uit | Lucht 2,4 °C
- 12:08 | Verwarmen | Kamer 20,2 °C | Huis in 33,4 °C | WP in/uit 31,5 / 35,4 °C (dT 3,9) | 1,29 m³/h | Comp 81% | BUH uit | Lucht 2,1 °C
- 12:09 | Verwarmen | Kamer 20,2 °C | Huis in 34,0 °C | WP in/uit 31,3 / 36,1 °C (dT 4,8) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH uit | Lucht 1,6 °C
Wijziging om 12:10:
- Stilteniveau aangepast van stand 5 (Extra besparing) naar stand 3 (middelste streepje).
Resultaat direct daarna:
- 12:11 | Verwarmen | Kamer 20,1 °C | Huis in 34,8 °C | WP in/uit 30,9 / 36,0 °C (dT 5,1) | 1,29 m³/h | Comp 80% | BUH uit | Lucht 1,2 °C
- 12:12 | Verwarmen | Kamer 20,1 °C | Huis in 33,8 °C | WP in/uit 30,8 / 35,3 °C (dT 4,5) | 1,29 m³/h | Comp 76% | BUH uit | Lucht 1,2 °C
Opvallende punten / vragen aan andere Weheat-gebruikers:
1. Herkennen jullie dat de compressor op stooklijn bij +3 °C overshoot (38,1 °C bij 35 °C gevraagd) niet uit zichzelf terugmoduleert vanaf 100%, waardoor hij bij +1 tot +2 °C sneller dichtvriest en gaat ontdooien?
2. Springt bij jullie de BUH (inline verwarmingselement in boost-modus) ook zo snel aan na een SWW-run en tijdens ontdooien, terwijl het retourwater gewoon boven de 30-32 °C zit?
3. Laten jullie het stilteniveau standaard op stand 3 staan om dat 100%-gedrag en korte ontdooicycli te voorkomen, of heeft Weheat Support dit bij jullie softwarematig aangepast (en BUH van boost naar back-up gezet)?
Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister
Gelukkig (afkloppen) lijkt het sinds gistermiddag beter te gaan. Tot nu toe geen gekke onderbrekingen gezien en het huis blijft op temperatuur. De compressor staat wel veelvuldig op 100% en dat baart me nog wel zorgen. Temperatuur huis in moet erg hoog zijn om het op temperatuur te houden itt wat ik bij anderen lees.
Mijn situatie:
- Vrijstaand huis, bouwjaar 1994
- Sparrow P60, Combiboiler 250L boiler/80L buffer
- OpenTherm met Honeywell Home Wireless
- Dit jaar alle ramen op begane grond vervangen
- Traditionele radiatoren
- Had hiervoor stadswarmte
Heel naar voor iedereen die nu nog met problemen kampt en hun huis niet warm krijgt. Ik leef oprecht met je mee. Hopelijk komt er voor jou ook snel verbetering.
Ik onderschrijf een aantal problemen die hier in het forum benoemd zijn:
- Ik wil zelf meer inzicht hebben in de werking van mijn warmtepomp, zoals de foutmeldingen.
- Ik wil zelf meer kunnen instellen, zoals het ontluchtingsprogramma en BUH modus
- Installateurs zijn heel slecht bereikbaar en kom je eigenlijk niet verder mee
- Door bovenstaande voel je je enorm machteloos
Situatie afgelopen woensdag (zie de verschillende standby momenten):
Situatie sinds gisteren:
Ik heb je reacties bij elkaar gezocht en als ik zo eens goed naar je foto’s kijk heb jij: de p80 buiten opgesteld staan, de volledige compacte binnen module (want SWW), dat mooie grote 300L vat voor SWW en die grote mengbuffer van Weheat, maar dan parallel aangesloten gezien de extra pomp richting je cv.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:02:
[...]
Scherp. Inderdaad temp meter, maar niet accuraat. Mm opschuiven op leiding en 5 graden verschil. Puur hand op leiding effectiever…
Volgens mij gaat het water van je BB je buffer in mengt lekker en komt er weer uit. Probeer dat cv pompje zo hard te laten werken als die kan en dan na een paar uur kijken of het verbeterd.
Hoe ziet je afgifte systeem er uit? Heb je genoeg volume? Zet alles open, elke thermostaatkraan en afsluiter. Anders zou je sowieso een kleinere buffer kunnen overwegen.
Ik heb geen buffer dus kan het niet vergelijken. Maar moet de aansluiting naar de buffer niet na de pomp zitten? Lijkt erop dat als er nu radiatoren dichtlopen de pomp er hard tegen in gaat persen.Master Yoda 3 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:46:
[...]
Ik heb je reacties bij elkaar gezocht en als ik zo eens goed naar je foto’s kijk heb jij: de p80 buiten opgesteld staan, de volledige compacte binnen module (want SWW), dat mooie grote 300L vat voor SWW en die grote mengbuffer van Weheat, maar dan parallel aangesloten gezien de extra pomp richting je cv.
Volgens mij gaat het water van je BB je buffer in mengt lekker en komt er weer uit. Probeer dat cv pompje zo hard te laten werken als die kan en dan na een paar uur kijken of het verbeterd.
Hoe ziet je afgifte systeem er uit? Heb je genoeg volume? Zet alles open, elke thermostaatkraan en afsluiter. Anders zou je sowieso een kleinere buffer kunnen overwegen.
Edit:in de binnenunit zit natuurlijk ook nog een pomp. Dan klopt het wel.
[ Voor 4% gewijzigd door Guido7619 op 28-11-2026 12:54 ]
Dat denk ik wel. Als de warmtepomp niet aan zou vriezen dan heeft ie veel minder vermogensverlies én hoeft ie niet te ontdooien, dan zou je waarschijnlijk met deze buitentemperaturen net genoeg hebben aan de P80. Maar helaas kan dat niet. Wat je kan doen om het meeste eruit te halen:Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:29:
[...]
@Aros dus strikt genomen koelt mijn huis met deze temperaturen en max instellingen van de P80 te snel af tussen de defrost. Ik heb ook mijn max compressor nodig om ueberhaupt een zeer langzaam stijgende lijn te krijgen van warm-water-huis-in te krijgen bij lagere instellingen blijft hij gelijk of daalt zelfs.
Dus mijn pomp kan mijn huidige huis niet aan lijkt de conclusie?
Ik ben verre van expert maar na 3 weken noodgedwongen verdiepen in de materie gaat er steeds meer dagen maar soms ook door mij rare aannames. We zitten nu wel op het diepte punt qua kou schat ik in wat de WP slecht trekt. Dus als hij het hier net zou redden dan vind ik het prima. Dank alvast
- Pompsnelheid goed afstemmen op debiet van de warmtepomp zodat je minder menging hebt in het buffervat (als je die hebt)
- Waterzijdig de groepen goed inregelen zodat de warmte gaat naar de juiste ruimtes
- Plaatsing warmtepomp, dat ie genoeg ruimte heeft om lucht aan te zuigen en niet zijn eigen koude lucht aan zuigt
- Isoleren (ingrijpend, duur, maar wel hetgeene wat het meeste oplevert)
Ik heb je berichten gelezen. Maar kan je een compleet bericht maken met overzicht foto’s van de installatie, welke afgifte je hebt (vvw of radiatoren), welke instellingen je nu gebruikt (stooklijn, inc overzicht van de lijn of OT). Maak je gebruik van een mengverdeler of bypass (waar zit deze als je die hebt) en kan je van beide een foto delen.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:47:
[...]
Denk voor reacties. Na geen tot ongebruikelijke reacties van de specialisten, geeft dit even lucht. (Het bakje koffie zeg maar), dus dank Tweakers.
Maar WeHeat is hier net zo schuldig. Zij verdedigen het model van “zij maken en leveren, en installateur installeert”. Beide partijen zijn voor mij als klant hetzelfde. Als installateur installeert volgens opgaaf fabrikant, wijst die daar naar. Plus natuurlijk valse beloftes blijkbaar. Ik ben er inderdaad ingestonken. Ik dacht nu eindelijk niet eens alles zelf uit te gaan zoeken, en gewoon “duur” offertes voor complete installatie op te vragen. Het advies is via persoonlijke gesprekken hier op locatie tot stand gekomen. Er is gekeken hoe het was (Intergas HRE) en wat er kon. Advies: P80.
Hoe groot is het oppv van de vvw als je deze hebt en wat is de grote van de woning?
Kan je controleren of alle lussen van de vvw openstaan of als je radiatoren hebt, controleren of alle thermostaatknoppen op 5 staan en de voetventielen allemaal geheel openstaan en laten weten of dat is gelukt.
Ik zag een warmtebeeld camera liggen dacht ik. Kan je de aanvoer temperatuur delen nadat deze langs de cv pomp van de binnenunit is gegaan , komt dat overeen met wat de sensor aangeeft?
Voor wat betreft installateur zou ik rechtsbijstand erbij betrekken of in ieder geval een verzoek om dit probleem zsm op te lossen of met een alternatief te komen. Maak gebruik van gemini en stuur deze zsm uit naar je installateur of rechtsbijstand
[ Voor 7% gewijzigd door STIMPPYYY op 28-11-2026 12:56 ]
Ligt jouw Blackbird niet te veel ingebouwd zo in de tuin? Ik zie vlak daarnaast een schutting of zo?mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:10:
[...]
Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.
Jou punt van afkoeling is mijn punt. Dat probeerde ik begin dit jaar al duidelijk te maken, toen kwam de zomer (dus nergens last van gehad), nu het koud wordt valt het weer op, en lijkt hé erger. Als de temp buiten boven 0 is lijkt verlies mee te vallen, zo’n 4-4,5 graad. En dat is al ruim teveel. Heb al een keer 11 graden gezien. Maar Sanstra zegt doodleuk dat ze dit destijds gemeten hebben, het toen ok was, dus ‘kunnen niet voorstellen dat het nu anders is’. Punt.
De BB staat dus buiten op de begane grond, met leidingen om van pm 5m lang, die grotendeels in de grond liggen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
Dit lijkt me inderdaad niet de beste opstelling voor een horizontale warmtepomp. Zuigt ie zo niet heel veel van zijn eigen koude lucht weer aanmishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:04:
[...]
Goed gezien. Hij staat achter wat plantenbakken, om visueel wat af te schermen. Rondom ruimte, boven open en tussen trellis van plantenbakken (en onderdoor) kan gewoon lucht. Zie nu overigens hoeveel ijs er ligt. Kom eigenlijk niet bij de BB buiten (zijkant huis), maar Winterswijk is jaloers op het plakkaat ijs… zou het beter zijn de BB hoger van de grond te zetten, zeg op “kolommen” van 50cm ofzo? Onderkant ook foto, totaal bevroren.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
Kun je laten zien (en beschrijven) waar de sensor voor temperatuur huis in zit?mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:10:
[...]
Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.
Jou punt van afkoeling is mijn punt. Dat probeerde ik begin dit jaar al duidelijk te maken, toen kwam de zomer (dus nergens last van gehad), nu het koud wordt valt het weer op, en lijkt hé erger. Als de temp buiten boven 0 is lijkt verlies mee te vallen, zo’n 4-4,5 graad. En dat is al ruim teveel. Heb al een keer 11 graden gezien. Maar Sanstra zegt doodleuk dat ze dit destijds gemeten hebben, het toen ok was, dus ‘kunnen niet voorstellen dat het nu anders is’. Punt.
De BB staat dus buiten op de begane grond, met leidingen om van pm 5m lang, die grotendeels in de grond liggen.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Dat is een van die eerdere foto’s, achter de 2e Wilo pomp. Dus: binnenunit - komt eruit voor cv - T-stuk met aftakking voor buffervat - 2e cv wilo pomp - sensor.Satefan schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:22:
[...]
Kun je laten zien (en beschrijven) waar de sensor voor temperatuur huis in zit?
ik heb wel nu een verviervoudig energieverbruik van gemiddeld per dag 5-8 kWh verbruikt naar 30 kWh verbruik per dag dat loopt behoorlijk op. Hij is inderdaad wel stil dus daar ben ik blij mee.orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:11:
[...]
Volgens mij kost het minder dan je denkt. Flint heeft als grote voordeel dat het de stilste is, dat is weer een voordeel van dit model.
Tja, wellicht, maar dit is wat de installateur bedacht had. Ik weet dat niet, ik ken de eisen en specificaties niet, daar heb ik Sanstra voor betaald… Is overigens een thuishuis wat ernaast staan, vergelijkbaar met een schutting denk ik.Tijgerkracht schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:09:
[...]
Ligt jouw Blackbird niet te veel ingebouwd zo in de tuin? Ik zie vlak daarnaast een schutting of zo?
Helaas staat hij zo veel teveel ingebouwd. Koude lucht gaat zo circuleren waardoor zijn efficiëntie omlaag gaat en je meer kans krijgt op defrosten. Zoveel mogelijk open en vrij is het beste.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:34:
[...]
Tja, wellicht, maar dit is wat de installateur bedacht had. Ik weet dat niet, ik ken de eisen en specificaties niet, daar heb ik Sanstra voor betaald… Is overigens een thuishuis wat ernaast staan, vergelijkbaar met een schutting denk ik.
Verder staat afgaande pomp (denk ik) op een verkeerde stand (hoe ziet je afgiftesysteem eruit?). Ik snap dat je gefrustreerd bent, maar ik denk dat je niet tegen weheat tekeer moet gaan, maar tegen je installateur.
Ik las overigens ook je andere berichten: je vind het vervelend dat weheat meedenkt over een probleem wat (waarschijnlijk?) bij je installateur ligt? En dat ze de moeite nemen om actief contact met je op te nemen? Zie je dat een andere fabrikant al doen?
[ Voor 64% gewijzigd door teacher op 28-11-2026 13:46 ]
Wise enough to play the fool
Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…MrDenna schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:38:
[...]
Helaas staat hij zo veel teveel ingebouwd. Koude lucht gaat zo circuleren waardoor zijn efficiëntie omlaag gaat en je meer kans krijgt op defrosten. Zoveel mogelijk open en vrij is het beste.
Zoals @teacher al aangeeft dient een installatie te voldoen aan de voorschriften die Weheat voorschrijft en in mijn ogen is er hier niet aan voldaan. Mocht het zo zijn dat je zelf deze plek hebt aangewezen voor de plaatsing is het aan de installateur om deze te betwisten. Mocht de installateur deze plaatsing hebben aangewezen, dan is het aan hun om het op te lossen zodat het wel voldoet aan de voorschriften.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]
Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
Kun je de plantenbakken verplaatsen? Dan kun je nu in ieder geval de BB wat meer circulatie geven.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]
Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Ik snap dat je hier enorm van baalt. Maar het geeft je ook een sterke basis om (desnoods via rechtsbijstand) de installatie anders te laten doen. Je mag van de installateur verwachten dat hij zich aan de installatie-voorschriften en wettelijke bepalingen houdt.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]
Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
:strip_exif()/f/image/RrN5rhG6LjGmExSmYxVzysrK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Icy11KFH5vOYCwokGPAjznB7.jpg?f=fotoalbum_large)
En nogmaals, ik denk dat je aan het verkeerde loket bent. Als de garage een wiel niet vast zet ga je ook niet bellen met toyota in Japan.
En begrijp me niet verkeerd, ik vind ook iets van een fabrikant die firmware aanpast waardoor je systeem in de stress schiet (daar kan de installateur weer niets aan doen en heeft er ook niets me te maken) en vervolgens niet rechtstreeks bereikbaar is.
[ Voor 19% gewijzigd door teacher op 28-11-2026 13:53 ]
Wise enough to play the fool
Er lijkt een update geweest te zijn hierin, want nu gaat hij naar 80%
Andere dit ook opgemerkt?
Ik zie hier veel verhalen voorbij komen van slechte of halve installaties. Het is helaas niet altijd rozengeur bij de installateur. Ik ben actief betrokken bij onze lokale energiecooperatie en zie en hoor via onze energiecoaches soms hele knullige installaties.( ook van heel betrouwbare en lang bestaande merken)
Vrijwel alle leveranciers werken via een netwerk aan installateurs. Allerlei verschillende merken allerlei problemen. De warmtepomp is maar een deel van de oplossing. Het afgiftesysteem is de andere helft.( en dan ook nog de gebruiker zelf die aan instellingen zit zonder kennis van zaken)
Een goede en kundige installateur ( lokaal en niet ergens ver weg) is goud waard.
Dat is bij WH niet anders dan bij al die andere producenten, die hun support meestal niet veel beter op orde hebben
Harry
Super dank. Maar hoe komen jullie aan deze info? Ik ben normaal wel goed met handleidingen vinden, maar WeHeat heeft alles dichtgetimmerd. Dat is een van mijn issues, ik heb geen vergelijkings-data. Geen temperaturen, geen afmetingen, etc.teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:50:
Ik zou idd dat rasterwerkje weghalen en de Blackbird opschuiven totdat je aan de minimale eisen voldoet: [Afbeelding]
[Afbeelding]
Ik moet wel bekennen dat ik de P80 pas 3 weken heb. om 11 november gekregen en toen meteen de firmware problemen, daarna direct vorst. Voordat hij normaal kon werken is mijn huis nog nooit op temperatuur geweest. Hij heeft dus ook geen thermische buffer van het huis gehad en moest hem vanaf dag 0 van 16 graden opwarmen wat dus niet lukt. Hopelijk lukt het wel als het eenmaal op temperatuur is. Dan in een lagere stand en minder defrosts....Aros schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:53:
[...]
Dat denk ik wel. Als de warmtepomp niet aan zou vriezen dan heeft ie veel minder vermogensverlies én hoeft ie niet te ontdooien, dan zou je waarschijnlijk met deze buitentemperaturen net genoeg hebben aan de P80. Maar helaas kan dat niet. Wat je kan doen om het meeste eruit te halen:Je zou ook het elektrische element bij laten springen, maar die neemt 3kW met een COP van 1. Die kan je door de installateur laten instellen op boost.
- Pompsnelheid goed afstemmen op debiet van de warmtepomp zodat je minder menging hebt in het buffervat (als je die hebt)
- Waterzijdig de groepen goed inregelen zodat de warmte gaat naar de juiste ruimtes
- Plaatsing warmtepomp, dat ie genoeg ruimte heeft om lucht aan te zuigen en niet zijn eigen koude lucht aan zuigt
- Isoleren (ingrijpend, duur, maar wel hetgeene wat het meeste oplevert)
hartelijk dank !
NB ik wist niet eens dat ik een electrisch element had dat ik kon laten bijspringen...Bedoel je een BUH (zoals hier vaak genoemd?) ik heb alleen een kastje binnen met de printplaat van de weheat (controle bridge) maar geen BUH. hoort dat standaard bij een all electrich P80 installatie?
Ik zie m nu idd. Ik zou deze sowieso even controleren en netjes isoleren. Als je de temperatuur van die buis meet met de temperatuurmeter, komt dat dan overeen met wat de temperatuur huis in in het portal is?mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:28:
[...]
Dat is een van die eerdere foto’s, achter de 2e Wilo pomp. Dus: binnenunit - komt eruit voor cv - T-stuk met aftakking voor buffervat - 2e cv wilo pomp - sensor.
Als de vloer eenmaal is volgeladen zal de warmtepomp een stuk rustiger lopen (bij warmer weer), en als het dan eens een nachtje koud is kan je dat waarschijnlijk prima overbruggen.Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:52:
[...]
Ik moet wel bekennen dat ik de P80 pas 3 weken heb. om 11 november gekregen en toen meteen de firmware problemen, daarna direct vorst. Voordat hij normaal kon werken is mijn huis nog nooit op temperatuur geweest. Hij heeft dus ook geen thermische buffer van het huis gehad en moest hem vanaf dag 0 van 16 graden opwarmen wat dus niet lukt. Hopelijk lukt het wel als het eenmaal op temperatuur is. Dan in een lagere stand en minder defrosts....
hartelijk dank !
NB ik wist niet eens dat ik een electrisch element had dat ik kon laten bijspringen...Bedoel je een BUH (zoals hier vaak genoemd?) ik heb alleen een kastje binnen met de printplaat van de weheat (controle bridge) maar geen BUH. hoort dat standaard bij een all electrich P80 installatie?
Ja dat is de BUH, voor zover ik weet standaard in een all-electric opstelling.
Ik heb ze daarbij ook laten weten dat mijn installateur al ruim drie weken niet reageert. Het gaat over de geluiden, de veel te frequente ontdooiingen, de lange standby-periodes en de ijsvorming onder de unit.
Een warmtepomp die tussen −5 en +5 °C, met of zonder mist, bijna 5 uur per dag ontdooit, en daarnaast elke dag één tot twee uur stilstaat na het opwarmen van tapwater, functioneert naar mijn mening niet normaal, ongeacht de technische oorzaak van dit gedrag. Dat er een technische verklaring voor bestaat, betekent nog niet dat de pomp zich gedraagt zoals een warmtepomp hoort te doen.
Die heeft je installateur en die moet simpelweg de handleiding volgen.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:52:
[...]
Super dank. Maar hoe komen jullie aan deze info? Ik ben normaal wel goed met handleidingen vinden, maar WeHeat heeft alles dichtgetimmerd. Dat is een van mijn issues, ik heb geen vergelijkings-data. Geen temperaturen, geen afmetingen, etc.
Ga er maar van uit dat een Blackbird p80 echt genoeg warmte kan maken om een fatsoenlijk huis warm te krijgen en te houden (softwarefouten daargelaten). Lukt dat niet dan is er wat kapot (en dat kan de installateur zien, en weheat ook, dus als ze je een bericht hebben gestuurd zou ik daar bovenop springen) of er zit een fout in de installatie.
Wise enough to play the fool
Een FE heeft een elektrisch element. Als jij een compacte binnenunit hebt (dus klein, zonder interne pompen) dan zit deze los in een leiding. Heb je de gewone binnenunit zit hij daar in.Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:52:
[...]
Ik moet wel bekennen dat ik de P80 pas 3 weken heb. om 11 november gekregen en toen meteen de firmware problemen, daarna direct vorst. Voordat hij normaal kon werken is mijn huis nog nooit op temperatuur geweest. Hij heeft dus ook geen thermische buffer van het huis gehad en moest hem vanaf dag 0 van 16 graden opwarmen wat dus niet lukt. Hopelijk lukt het wel als het eenmaal op temperatuur is. Dan in een lagere stand en minder defrosts....
hartelijk dank !
NB ik wist niet eens dat ik een electrisch element had dat ik kon laten bijspringen...Bedoel je een BUH (zoals hier vaak genoemd?) ik heb alleen een kastje binnen met de printplaat van de weheat (controle bridge) maar geen BUH. hoort dat standaard bij een all electrich P80 installatie?
Wise enough to play the fool
Ik mis de relatie met het bericht waar je op reageert eigenlijk...Razer schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:42:
[...]
Dat is denk ik niet het idee hoe je je stooklijn moet benaderen, door deze meerdere keren per dag te willen wegschrijven.
Helaas te vroeg gejuicht. Ik meende verbetering te zien:Gies123 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:56:
[Afbeelding]Krijg nou wat? Er lijkt vanaf ongeveer 13 uur verandering te zijn gekomen in het gedrag van de BBP80. Eindelijk, dit geeft de burger moed. Om 18 uur is er waarschijnlijk een update geweest (communicatie @Weheat?) want toen was hij even in standby en daarna loopt het toerental van de compressor weer op een normale manier op. Hopelijk blijft het zo.
Gisteren:
Vandaag:
Gaat ook gewoon af en toe lekker een uurtje in standby zonder aantoonbare reden. Airco maar weer aangezet omdat het k-k-koud wordt.
Hoe kán het zijn dat de pomp gisteren vanaf 12 uur goed draait (en dat ook 12 uur lang) en daarna weer de mist in gaat. Is dat bij jou ook toevallig zo, @Jimmie5887 ?
Is dat standaard ook voorgeschreven? Ik heb dat namelijk niet. Ik heb een Sparrow FE installatie met een kleine binnenunit en geen BUH voor CV. Alleen een electrisch element voor SWW als extra.teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:01:
[...]
Een FE heeft een elektrisch element. Als jij een compacte binnenunit hebt (dus klein, zonder interne pompen) dan zit deze los in een leiding. Heb je de gewone binnenunit zit hij daar in.
@teacher @MrDennaMrDenna schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:06:
[...]
Is dat standaard ook voorgeschreven? Ik heb dat namelijk niet. Ik heb een Sparrow FE installatie met een kleine binnenunit en geen BUH voor CV. Alleen een electrisch element voor SWW als extra.
Het ziet er naar uit dat ik geen BUH heb met mijn BB P80 full electric.
er zit niks aangesloten op de 3KW connector...
of mis ik iets.....
Sorry, maar dat komt echt niet alleen door het ontdooien. Je huis heeft warmer water nodig door koude buitentemperatuur, dus je COP zakt daardoor veel sneller.Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:32:
[...]
ik heb wel nu een verviervoudig energieverbruik van gemiddeld per dag 5-8 kWh verbruikt naar 30 kWh verbruik per dag dat loopt behoorlijk op. Hij is inderdaad wel stil dus daar ben ik blij mee.
Ik weet niet of @Weheat met certificering voor zijn monteurs werkt, of gewoon een 1 daagse training en succes ermeeasamott schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:40:
Naar aanleiding van de vele berichten hier over installateurs die niet of nauwelijks reageren (o.a. @basset, @COPmeister, @SiNisTrAD, @magrec, @Alfa Novanta): mijn installateur reageert al ruim drie weken niet, ondanks contactformulier, telefoon, video's en metingen.
Ik ben benieuwd of dit bij bepaalde installateurs vaker voorkomt. Willen jullie delen wie jullie installateur is? Mag ook via DM als je dat liever niet openbaar doet. Als meerdere mensen hetzelfde installatiebedrijf hebben, kunnen we het misschien samen bij dat bedrijf en bij @Weheat aankaarten.
Het blijft gewoon een wild-west daarbuiten, loodgieters of klusjesmannen die van een Nederlandse subsidie horen en denken een snel zakcentje bij te verdienen om maar subsidie geld op te strijken, snel wat hardware bij jou door de deur schuiven en op naar de volgende. Een paar weken later zijn ze weer spouwmuren of vloerisolatie aan het doen, of ramenwassen .. wie zal het zeggen? Iets met kaf en koren.. bedrijven/bedrijfsnamen/websites schieten als paddestoelen uit de grond, 2 maanden later krijgt je een 404-pagina niet gevonden. Om nog maar niet te spreken over de echte doelgerichte oplichters die er rondlopen
My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2
Stilteniveau begrenzing hangt ook af van buitentemperatuur.jeroendh schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:50:
De Sparrow staat hier al sinds het begin op stikte niveau 4. En als ik dan een SWW boost doe gaat hij naar maximaal 75% compressor.
Er lijkt een update geweest te zijn hierin, want nu gaat hij naar 80%
Andere dit ook opgemerkt?
https://support.weheat.nl/s/article/Geluidsmodus-en-stille-uren?language=nl_NL
“In modus 2-5 zal het maximale geluidsniveau van de warmtepomp hoger worden als het buiten kouder wordt.”
[ Voor 24% gewijzigd door orillion op 28-11-2026 14:20 ]
Volgens mij zit bij mij ook exact zo.Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:11:
[...]
@teacher @MrDenna
Het ziet er naar uit dat ik geen BUH heb met mijn BB P80 full electric.
[Afbeelding]
er zit niks aangesloten op de 3KW connector...
[Afbeelding]
of mis ik iets.....
Hadje 1200m3 gas en nu een p80, dan zou hij m nooit gebruiken, das dan zonde van het geld. Wij adviseren dan eventueel een elektrisch element in de boiler als backup of om overschot weg te fikken. Ook dat is niet noodzakelijk
Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II
Je kunt ook de bovenkap er afhalen. Dat zijn maar 4 schroefjes. De eerste modellen BlackBird hadden ook niet die kap. Dan blaast de uitgaande lucht in ieder geval recht omhoog en wordt het wat minder direct weer aangezogen.mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]
Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
Wat onder dat kapje zit kan gewoon tegen regenwater en sneeuw. Gaat niks aan kapot.
Ik zit op de helft qua verbruik, maar goed ik gebruikte eerst 750m3 gas.Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:32:
[...]
ik heb wel nu een verviervoudig energieverbruik van gemiddeld per dag 5-8 kWh verbruikt naar 30 kWh verbruik per dag dat loopt behoorlijk op. Hij is inderdaad wel stil dus daar ben ik blij mee.
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
Waar is dit? Ik zie in de portal alleen -20 en 9.orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:50:
[...]
Je kunt een extra punt toevoegen aan de stooklijn als je de requests van het portal uitpluist. Het is gewoon een array met [buitentemperatuur, watertemperatuur]. Volgens mij had iemand in dit topic dat ook echt gedaan en werkte het prima.
Mooi om te weten. Mijn installateur heeft het verder nooit met mij besproken en het electrisch element in het boilervat ook niet. Prima dat die van het boilervat erbij zit, die voor de CV heb ik persoonlijk liever niet. Als het verwarmen met de warmtepomp minder goed gaat schakel ik wel de airco's bij. In uiterste nood kan de houtkachel straks nog aan.Stoker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:19:
Elektrisch element is niet verplicht bij FE. Maar een optie.
Hadje 1200m3 gas en nu een p80, dan zou hij m nooit gebruiken, das dan zonde van het geld. Wij adviseren dan eventueel een elektrisch element in de boiler als backup of om overschot weg te fikken. Ook dat is niet noodzakelijk
Ik begrijp je, maar ik ga daar niks aan veranderen voordat de installateur of WH dat ook zegt. Dat voelt teveel aan als munitie geven om te zeggen dat “ik er zelf aan heb lopen hannesen”. Maar ga het zeker aankaarten. Dank voor meedenken.Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:25:
[...]
Je kunt ook de bovenkap er afhalen. Dat zijn maar 4 schroefjes. De eerste modellen BlackBird hadden ook niet die kap. Dan blaast de uitgaande lucht in ieder geval recht omhoog en wordt het wat minder direct weer aangezogen.
Wat onder dat kapje zit kan gewoon tegen regenwater en sneeuw. Gaat niks aan kapot.
De eerste weken na installatie lag mijn verbruik meestal tussen ongeveer 5 en 11 kWh per dag voor verwarming. Toen de eerste vorstperiode begon, liep dat op naar ongeveer 25 tot 30 kWh per dag.
In eerste instantie draaide de installatie via OpenTherm. Omdat ik het regelgedrag niet vertrouwde ben ik inmiddels overgestapt op een stooklijn.
Wat mij nu opvalt is dat het actuele elektrische vermogen duidelijk lager is geworden. Onder OpenTherm zag ik regelmatig vermogens tussen ongeveer 1500 en 1750 watt. Sinds de overstap naar de stooklijn zie ik meestal waarden tussen ongeveer 800 en 1150 watt.
Toch zie ik dat nog niet direct terug in het totale dagverbruik. Dat blijft aan de hoge kant.
Het comfort is overigens prima:
- beneden tussen ongeveer 20,5 en 21,5 °C;
- boven rond 19 °C;
- ook tijdens de vorst bleef het huis goed op temperatuur.
- Wat verbruiken andere Flint P40-gebruikers gemiddeld bij temperaturen rond het vriespunt?
- Is een dagverbruik van 25-30 kWh bij een Flint rond het vriespunt herkenbaar?
- Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een duidelijk lager compressorvermogen zonder dat het totale dagverbruik direct sterk daalde?
Ik kan dat niet controleren, omdat de WP dus continue offline is. Dat ene minuutje dat hij data doorzendt weet ik niet wanneer dat is. Ik ga het proberen, maar ook hier: ik ga het maar eerst weer voorleggen bij de installateur voor dat “ik zelf ga lopen hannesen”.Satefan schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:53:
[...]
Ik zie m nu idd. Ik zou deze sowieso even controleren en netjes isoleren. Als je de temperatuur van die buis meet met de temperatuurmeter, komt dat dan overeen met wat de temperatuur huis in in het portal is?
Heb ik ook niet, destijds bewust voor gekozen, meest simpele opzet, geen buffervat geen SWW, open verdeler.Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:11:
[...]
@teacher @MrDenna
Het ziet er naar uit dat ik geen BUH heb met mijn BB P80 full electric.
[Afbeelding]
er zit niks aangesloten op de 3KW connector...
[Afbeelding]
of mis ik iets.....
32 graden bug is er duidelijk uit, de BB P80 doet het prima, moet wel redelijk hard werken, maar daar hebben we hem voor. Ik heb het max vermogen iets beperkt.
[ Voor 10% gewijzigd door DjAntoon op 28-11-2026 14:47 ]
Ik heb alleen al deze week 210kWHVoogel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:46:
[Afbeelding] Ik draai stooklijn via OTGW dus soort van vergelijkbaar met stooklijn direct.
Is dit nu de officiele oplossing vanuit WeHeat, of wat installateurs zelf bedenken? Mijn installateur heeft het issue nog bij WeHeat liggen, maar 'geen prioriteit, want jij hebt tenminste nog warmte'. Het huis koelt 's nachts langzaam af (doordat ik toerental begrens zodat herrie acceptabel is) en overdag gaan we in de herrie van defrost naar defrost en warmt het ook nog niet echt op. De ijspegels hangen onder aan de BB80, ook na defrost.dutchman1979 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:47:
Het ratelende boorhamer geluid van onze Blackbird is opgelost denk ik. Installateur heeft 2 extra gaten voor afvoer van water geboord in de buurt van waar alle koperen leidingen van uit de compressor naar beneden lopen.
Bij ons bleef daar water staan, dat bevroor en tegen de diepste koperen leiding met knik aanliep en redelijk wat herrie veroorzaakte.
Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden, als voor deze aankoopbedragen dit de oplossing is.
Dit is overigens onze nieuwe versie Blackbird al, de eerste is onder coulance na een aantal maanden vervangen voor schijnbaar een later model.
Hopelijk gaan de stijgende temperaturen iets helpen om het bevroren water te ontdooien en de herrie eruit te krijgen.
Hier ook BB80 in de zomer vervangen door een fout die er al een jaar inzat. Maar met die eerste versie nooit problemen gehad in koude periodes, dus dit lijkt wel een fout in het nieuwe ontwerp.
Even voor de zekerheid dat ik het snap: bij de normale binnenunit zit een backup heater (voor zowel CV als tapwater) toch standaard erin, en die zit niet aangesloten op die 3kW 'electric heater' aansluiting?Stoker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:19:
Elektrisch element is niet verplicht bij FE. Maar een optie.
[ Voor 10% gewijzigd door aloft op 28-11-2026 14:50 ]
Gas 3.869 m³ 01-01-2025 tot 01-01-2026. We waren/zijn grootverbruikers.....Stoker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:19:
Elektrisch element is niet verplicht bij FE. Maar een optie.
Hadje 1200m3 gas en nu een p80, dan zou hij m nooit gebruiken, das dan zonde van het geld. Wij adviseren dan eventueel een elektrisch element in de boiler als backup of om overschot weg te fikken. Ook dat is niet noodzakelijk
@Stoker Heeft mijn installateur nooit om gevraagd maar wel aan ze doorgegeven voordat ik de offerte tekende via mail. Ook de gemiddelde temperaturen van de 12 maanden ten opzichte van het gasverbruik in die maanden. Het zou geen probleem zijn. Misschien hadden ze me toch een BUH moeten adviseren bij dit gasverbruik. Hoe kijk jij hier objectief tegenaan...
Oke maar ik gebruikte ook maar 1000 kubieke meter gas en de eerste weken van november waren prima. 15 kwh verbruik van jou vind ik prima maar om de 30 vind ik wel een beetje veel.Voogel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:29:
[...]
Ik zit op de helft qua verbruik, maar goed ik gebruikte eerst 750m3 gas.
ik heb niet eens een keuze gehad. Installateurs gaven aan dat de BB P80 prima mijn huis aankon en verder geen specieke keuze alleen advies tot 300L boilervat en dringend advies voor buffervat. BUH is nooit over gesproken.DjAntoon schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:46:
[...]
Heb ik ook niet, destijds bewust voor gekozen, meest simpele opzet, geen buffervat geen SWW, open verdeler.
32 graden bug is er duidelijk uit, de BB P80 doet het prima, moet wel redelijk hard werken, maar daar hebben we hem voor. Ik heb het max vermogen iets beperkt.
11D schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:28:
Het viel me gisteren op dat mn BB80 enorm veel lawaai maakte (zie video link hieronder). Het geluid komt duidelijk niet van de ventilalor maar van het deel waar de kabels in gaaN
Aantal andere mensen -waaronder ik- hebben hier ook last van. Tot nu toe lijkt het bevroren water in de unit te zijn waar een leiding dan tegenaan trilt. VAndaar dat het toerental beperken dan zorgt voor minder geluid (minder trillingen).Iemand een idee wat dit is, of het kwaad kan en hoe te voorkomen
Oplossing lijkt te zijn om gaten in de unit te boren waardoor het water wegkan voordat het bevriest. Bel je installateur, want dit geluid is niet normaal.
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
Iets laten weten aan Weheat?
Ga naar portal.weheat.nl en klik rechtsonder op de feedbackknop.
Begin je bericht met [Tweakers].
Zet erin wanneer het gebeurde (datum en tijd) en wat je zag.
:strip_exif()/f/image/IGZhc2g44IH8aA2bDPJNbS11.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8BRariiXcR7Fg2epCqKVrSaM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TMaxoYpAiqHQ5v3wKRwZ0rLt.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/H8waYOTgF8giXlDj3BvFIuOw.png?f=fotoalbum_large)