Ik heb eigenlijk geen problemen met de Sparrow zoals hij nu draait, alleen ik zie totaal geen info meer omdat ie continu offline is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qESq3YfaiBVEP0TNpQzRCzXn8f4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IGZhc2g44IH8aA2bDPJNbS11.jpg?f=fotoalbum_large


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kvV3naAHJcBDtKtocDNIQ3wBJpQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8BRariiXcR7Fg2epCqKVrSaM.jpg?f=fotoalbum_largezou een keer spanningloos maken dit verhelpen of gewoon zo laten?

  • f12f12f12
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 22:39
teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:54:
Helaas, dat kan alleen je installateur. Die ik overigens twee keer per dag zou bellen in jouw geval.
Met flow bedoel ik: draait je pomp? Zie je je flowmeters (if any) op een bepaald debiet staan? Zit er lucht in het systeem?
Ja pomp draait. Met warm water (22graden) vanuit de elec verwarming.
Flowmeters tonen flow inderdaad. Problemen zijn er pas sinds gisteren, daarvoor draaiden het prima eigenlijk.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 23:02

Jpiek

Civil schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:02:
[...]

De Flint kan niet anders dan dit. Die defrost op schema ook al is dat niet nodig

Ik vermoed dat de problematiek bij de andere modellen die veel defrosten inderdaad installatie/huis gericht zijn. Als de warmtevraag te hoog is door slechte isolatie, of een systeem wat niet efficiënt verwarmd schiet het apparaat sneller in een defrost.

[...]

Ik verwarm met een BB P60 en heb 1 tot maximaal 3 defrosts in 24u. Ook al is de luchtvochtigheid hier ook relatief vaak hoog door ligging vlakbij het IJselmeer.
Min installatie is sub-optimaal: radiatoren, 3 fancoils en 2 convectoren. Houten vloer, hoekhuis ui "59 en een serre met ruim 20m2 glas op het noordwesten. En ik heb bij deze temperaturen ca 46-50C watertemperatuur nodig...

Ik heb half zoveel defrosts als 82% van de andere pompen in de Weheat monitor...

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Toch maar die installateur bellen dan. :Y

Wise enough to play the fool


  • niki_lauda
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 22:58

niki_lauda

3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow

[b]Guido7619 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 10:33:[/
De analyse is wel dat mijn 6 KW blackbird bij -10 eigenlijk niet voldoende zal zijn. Maar via google leer ik dan dat er maar 0 tot 5 nachten per jaar dagen zijn waarbij-10 wordt gemeten…….
Bij mijn installatie gesprek met de installateur kwam dit met mijn sparrow ook ter sprake.
Info was (en is volgens mij juist) de enkele keer dat dit voorkomt is de dip -11 of -12. Dan kan die enkele uren de backupheater bijspringen. De warmtepomp heeft geen overcapaciteit en zal bijna altijd op zijn beste prestaties leveren.

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
HarDus schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 23:13:
[...]

Zitten in die dikke aansluitingen. Bij mij ratelt de unit ook.

Het zou ook de fluctuaties in de CV pomp grafiek kunnen verklaren waar iemand mij na een eerdere post met plaatje op wees: 1,28-1,32m3/h. Heb jij dat ook?
Ik heb dit wel maar weet niet of dit exact is wat jij ziet ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEkI-Xd06_28Uj2nnCgaLV88HU4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BlgkzuZPaIw99u7Gs0fY32C2.png?f=user_large

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 00:01
Ik snap de sparrow eigenlijk steeds beter. ik werd in het begin van de koude periode redelijk ongerust of mijn sparrow onderbemeten zou zijn voor mijn FE huis. Haalde de gevraagde kamertemperatuur niet, veel inzet van de inline heater, veel defrosts, hoog verbruik.
Het stabiele winterweer is eigenlijk ideaal om de effecten tussen aan/uit+stooklijn danwel stooklijn te ervaren. Ook wat het effect is van wijzigingen op de punten-20 en +9. Het bijschakelen van de inline heater begrijp ik steeds beter. Ik weet nu ook wat ik kan doen als ik de kachel stook of als de zon lekker schijnt.

Maar vooral mijn ongeduld om te snel niet 1 maar 2 parameters aan te passen zorgde voor onbegrip. Ik heb of had kennelijk toch heel veel diepliggende verwachtingen(die zich uitten als een gevoel) uit het gasketel tijdperk. Nu doe ik 1x per 24 uur 1 parameter bijstellen met een kleine stap.

En niet te vergeten de AI functie bij Kirvis’ monitor. Die heeft mijn data en kan dat in gewone taal matchen met de statistieken. Mijn sparrow moet nog steeds bovengemiddeld hard werken maar met minder defrosts, veel minder inline heater is het toch comfortabeler in huis dan een paar dagen geleden.

Ik ben er nog niet maar ik weet wat ik kan doen en ik denk te weten wat ik moet doen bij extra wind en mist. De community zette me op het spoor van de verschillen in stroomverbruik in het portal en mijn p1 meter, dus mede dankzij deze mooie community. Hulde aan u allen!

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:44
Zo, daar ligt inmiddels een aardig ijslaagje

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Y_5rbZoqkTDO5pQba7Zm8lryjk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TMaxoYpAiqHQ5v3wKRwZ0rLt.jpg?f=fotoalbum_large

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 04:08

STIMPPYYY

WHI heb ik van standaard naar zuinig gezet. Merkte dat op standaard er regelematig naar 64gr werd verwarm. Wat opzich niet erg is. Zuinig gaat gemiddeld tot 57 of minder graden. Ik heb daar eigenlijk vrij weinig klachten over. Ik kijk er niet naar. Of het beter werkt dan handmatig schema betwijfel ik.

De update is hier een dag of twee geleden ook gedaan en die heeft inderdaad de bug opgelost. Wat mooi is.

Zelf de stooklijn aangepast en 3 of 4x ontdooit vannacht. De BB draait daardoor rustiger. Nu aan het testen of we 19gr acceptabel vinden in huis. Is alleen gedurende ochtend uurtjes. Geen klachten tot nu toe dus wel ok ermee. Overdag warmt het op tot 22gr met de zon nu.

  • Civil
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:46
Tijgerkracht schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:27:
Zo, daar ligt inmiddels een aardig ijslaagje

[Afbeelding]
Ik kom net van het dak om een keer een defrost te bekijken, maar hier ligt de temperatuur denk ik een stuk hoger (nu 4 graden), geen ijsplaat en totaal geen enkel spectakel. Alleen waterdruppels die van een verder stille unit afdruppelen. Alleen maar goed dus.

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:57
Jailhouse schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:26:
Ik snap de sparrow eigenlijk steeds beter. ik werd in het begin van de koude periode redelijk ongerust of mijn sparrow onderbemeten zou zijn voor mijn FE huis. Haalde de gevraagde kamertemperatuur niet, veel inzet van de inline heater, veel defrosts, hoog verbruik.
Het stabiele winterweer is eigenlijk ideaal om de effecten tussen aan/uit+stooklijn danwel stooklijn te ervaren. Ook wat het effect is van wijzigingen op de punten-20 en +9. Het bijschakelen van de inline heater begrijp ik steeds beter. Ik weet nu ook wat ik kan doen als ik de kachel stook of als de zon lekker schijnt.

Maar vooral mijn ongeduld om te snel niet 1 maar 2 parameters aan te passen zorgde voor onbegrip. Ik heb of had kennelijk toch heel veel diepliggende verwachtingen(die zich uitten als een gevoel) uit het gasketel tijdperk. Nu doe ik 1x per 24 uur 1 parameter bijstellen met een kleine stap.

En niet te vergeten de AI functie bij Kirvis’ monitor. Die heeft mijn data en kan dat in gewone taal matchen met de statistieken. Mijn sparrow moet nog steeds bovengemiddeld hard werken maar met minder defrosts, veel minder inline heater is het toch comfortabeler in huis dan een paar dagen geleden.

Ik ben er nog niet maar ik weet wat ik kan doen en ik denk te weten wat ik moet doen bij extra wind en mist. De community zette me op het spoor van de verschillen in stroomverbruik in het portal en mijn p1 meter, dus mede dankzij deze mooie community. Hulde aan u allen!
Dat is denk ik niet het idee hoe je je stooklijn moet benaderen, door deze meerdere keren per dag te willen wegschrijven. In het begin van dit topic is voorbij gekomen dat WeHeat wilt voorkomen dat er te veel schrijfacties naar de EEPROM plaatsvinden. Deze heeft een beperkte levensduur aan de hand van xx aantal schrijfacties. Nu zal het op het begin niet zo een vaart lopen, maar over de hele levensduur meerdere schrijfacties per dag zal het apparaat niet ten goede komen.

Denk dat belangrijk is de middenweg te vinden, in de ochtend bijvoorbeeld tevreden met 20.0 en als er wat zon e.d. in huis komt, en andere zaken die warmte afgeven dan is 21.0 ook nog acceptabel. Niet dat dan weer de stooklijn omlaag wordt gegooid om het toch weer 20.0 te krijgen.

  • reiniero
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 22:41
ManInTheDam schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:22:
Bij welke temperatuur start de Flint zijn ontdooicyclus, die één keer per uur plaatsvindt? Ik worstel met de stooklijn: bij een buitentemperatuur van ongeveer 4 °C en hoger lijkt deze perfect te zijn, maar door de ontdooicyclus elk uur wordt er simpelweg onvoldoende warmte afgegeven – het systeem is immers 10% van de dag niet aan het verwarmen. Daarom heb ik de gehele stooklijn moeten verhogen, maar ik wil deze weer verlagen zodra de temperatuur boven de drempelwaarde voor de automatische ontdooicyclus uitkomt. Weheat zou een extra datapunt aan de instellingen voor de stooklijn moeten toevoegen, specifiek voor deze temperatuur...
Hier net zo. Boven een graad of 3 werkt de stooklijn aardig goed. Daaronder zoveel defrosts dat een relatief groot deel van de tijd niet word verwarmd. Daardoor zou de temperatuur in de stooklijn hoger moeten maar dan blijf je alsmaar aanpassen. Eigenlijk is het advies van de Weheat monitor precies andersom bij de Flint, bij hogere temperaturen werkt stooklijn beter en bij lagere temperaturen de thermostaat.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Zo, het is druk hier… Er kwam een opmerking waarom ik ooit met de installatie akkoord ben gegaan: omdat ik advies van de installateur had ingewonnen. Ik ben geen specialist, kan het ook niet gaan zitten narekenen o.i.d. Er kwam advies voor een WeHeat BB P80, omdat die 70gr kon aanmaken, en dus handig voor oud huis. Dat hebben wij, vrijstaand, stukje vloerverwarming, maar overgrote deel radiatoren. Full electric. BB staat op de begane grond, er is hier geen plat dak. Wellicht dat dat ook eigenlijk niet eens kan, want de lage temperaturen zitten daar ook, dus continue bevroren.

Ter vergelijk: het was vannacht afgekoeld tot 16gr in huis. BB staat 100% te brullen, al kan ik dat met 90-95% offline niet echt goed checken. Hoe dan ook, met opstaan een elektrisch Action kacheltje van 2000W en een ethanol openhaardje aangezet, en het is nu al 18,5gr.

Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.

Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.

WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Nu online
ManInTheDam schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:22:
Bij welke temperatuur start de Flint zijn ontdooicyclus, die één keer per uur plaatsvindt? Ik worstel met de stooklijn: bij een buitentemperatuur van ongeveer 4 °C en hoger lijkt deze perfect te zijn, maar door de ontdooicyclus elk uur wordt er simpelweg onvoldoende warmte afgegeven – het systeem is immers 10% van de dag niet aan het verwarmen. Daarom heb ik de gehele stooklijn moeten verhogen, maar ik wil deze weer verlagen zodra de temperatuur boven de drempelwaarde voor de automatische ontdooicyclus uitkomt. Weheat zou een extra datapunt aan de instellingen voor de stooklijn moeten toevoegen, specifiek voor deze temperatuur...
Je kunt een extra punt toevoegen aan de stooklijn als je de requests van het portal uitpluist. Het is gewoon een array met [buitentemperatuur, watertemperatuur]. Volgens mij had iemand in dit topic dat ook echt gedaan en werkte het prima.

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
Aros schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:16:
[...]

Kan je eens wat grafiekjes delen? Ik ben wel benieuwd naar je retour temperatuur. Deel anders eens alle grafiekjes die je ziet op het Weheat Monitor dashboard.
@Aros
Hier enkele grafieken:
NB vanaf 6u de airco mee laten verwarmen zodat de woonkamer weer redelijk op temp is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ErwJ59rK53yJ_UzfNNkCi6xRAKA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/soLRLPa3EpNwAqRj4AyRZMQM.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2LlJqvqpWlnUihKpGT9a4cH3_UE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F34jpDPtSfWKY7vE3jKNwWEF.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugjttnt0BxeLs_emogJPlZ375ps=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hHXMVcYVZwoszmsqiHTV3NeS.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/otHhhWlbW8FxI-w445gGR7-Yb1k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oSbZR4XP0kfVjTG1cvGKcbAQ.png?f=fotoalbum_large

Hopelijk kun je me op weg helpen :twk

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23:57
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:48:
Zo, het is druk hier… Er kwam een opmerking waarom ik ooit met de installatie akkoord ben gegaan: omdat ik advies van de installateur had ingewonnen. Ik ben geen specialist, kan het ook niet gaan zitten narekenen o.i.d. Er kwam advies voor een WeHeat BB P80, omdat die 70gr kon aanmaken, en dus handig voor oud huis. Dat hebben wij, vrijstaand, stukje vloerverwarming, maar overgrote deel radiatoren. Full electric. BB staat op de begane grond, er is hier geen plat dak. Wellicht dat dat ook eigenlijk niet eens kan, want de lage temperaturen zitten daar ook, dus continue bevroren.

Ter vergelijk: het was vannacht afgekoeld tot 16gr in huis. BB staat 100% te brullen, al kan ik dat met 90-95% offline niet echt goed checken. Hoe dan ook, met opstaan een elektrisch Action kacheltje van 2000W en een ethanol openhaardje aangezet, en het is nu al 18,5gr.

Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.

Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.

WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Als het water bij huis in al 9,8 graden is afgekoeld dan moet er ergens iets niet kloppen installatie-technisch zou ik dan denken (ik ben geen expert!). Het water gaat dan de afgiftesystemen in, komt waarschijnlijk nog kouder terug (wat is je retourtemp?) en de arme WP moet dat proberen bij te stoken met deze temperaturen waarbij de efficiency laag is. Er zit minder energie in de lucht, dus dan moet hij echt hard werken. Dus weer meer defrosts denk ik (hoe vaak bij jou?).

Heb je fotos van hoe de P80 opgesteld/aangesloten is vanaf buiten naar binnen? En hoe is de sensor binnen op de leiding aangesloten?

Groet,

Satefan

  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 23:50
Civil schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:02:
[...]

De Flint kan niet anders dan dit. Die defrost op schema ook al is dat niet nodig

Ik vermoed dat de problematiek bij de andere modellen die veel defrosten inderdaad installatie/huis gericht zijn. Als de warmtevraag te hoog is door slechte isolatie, of een systeem wat niet efficiënt verwarmd schiet het apparaat sneller in een defrost.

[...]

Ik verwarm met een BB P60 en heb 1 tot maximaal 3 defrosts in 24u. Ook al is de luchtvochtigheid hier ook relatief vaak hoog door ligging vlakbij het IJselmeer.
Ja en nee.

Natuurlijk is de hoofddrijfveer van defrosten het afgiftesysteem en het warmteverlies: Hoe hoger het benodigde compressorvermogen, des te sneller vriest de verdamper aan en des te sneller komt de volgende defrost.

Afgifte verbeteren en warmteverlies beperken heeft dus zin.

Echter, speelt zoals je omschrijft locatie ook een grote rol: hoewel jouw woning zich in een omgeving bevind met een hogere luchtvochtigheid (en dus gevoeliger voor defrostst), zie ik als ik de KNMI cijfers er bij pak ook een voordeel: Gemiddeld veel hogere dagtemperaturen.

Dus: minder warmteverlies/vraag en daardoor langer tot de volgende defrost en gunstigere buitentemperaturen.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Satefan schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:55:
[...]

Als het water bij huis in al 9,8 graden is afgekoeld dan moet er ergens iets niet kloppen installatie-technisch zou ik dan denken (ik ben geen expert!). Het water gaat dan de afgiftesystemen in, komt waarschijnlijk nog kouder terug (wat is je retourtemp?) en de arme WP moet dat proberen bij te stoken met deze temperaturen waarbij de efficiency laag is. Er zit minder energie in de lucht, dus dan moet hij echt hard werken. Dus weer meer defrosts denk ik (hoe vaak bij jou?).

Heb je fotos van hoe de P80 opgesteld/aangesloten is vanaf buiten naar binnen? En hoe is de sensor binnen op de leiding aangesloten?

Groet,

Satefan
Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.

Jou punt van afkoeling is mijn punt. Dat probeerde ik begin dit jaar al duidelijk te maken, toen kwam de zomer (dus nergens last van gehad), nu het koud wordt valt het weer op, en lijkt hé erger. Als de temp buiten boven 0 is lijkt verlies mee te vallen, zo’n 4-4,5 graad. En dat is al ruim teveel. Heb al een keer 11 graden gezien. Maar Sanstra zegt doodleuk dat ze dit destijds gemeten hebben, het toen ok was, dus ‘kunnen niet voorstellen dat het nu anders is’. Punt.

De BB staat dus buiten op de begane grond, met leidingen om van pm 5m lang, die grotendeels in de grond liggen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f1qNP6yHiOBUXMwwOUREe7wADw8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d5y9Tqv0pYLdzk5K3Oq4ubZT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ifJARTTGWy-3ISMcTS2VqMmpq5A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A8Bh5Iz0HTcMGdgD7OBe3BSI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l9DoeIHK6aAS7-3si5ZslWXCXU4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VzK4gOFtuSLWXpQKCBIof1Ij.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door mishendr op 28-11-2026 11:17 ]


  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:02
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:48:
Zo, het is druk hier… Er kwam een opmerking waarom ik ooit met de installatie akkoord ben gegaan: omdat ik advies van de installateur had ingewonnen. Ik ben geen specialist, kan het ook niet gaan zitten narekenen o.i.d. Er kwam advies voor een WeHeat BB P80, omdat die 70gr kon aanmaken, en dus handig voor oud huis. Dat hebben wij, vrijstaand, stukje vloerverwarming, maar overgrote deel radiatoren. Full electric. BB staat op de begane grond, er is hier geen plat dak. Wellicht dat dat ook eigenlijk niet eens kan, want de lage temperaturen zitten daar ook, dus continue bevroren.

Ter vergelijk: het was vannacht afgekoeld tot 16gr in huis. BB staat 100% te brullen, al kan ik dat met 90-95% offline niet echt goed checken. Hoe dan ook, met opstaan een elektrisch Action kacheltje van 2000W en een ethanol openhaardje aangezet, en het is nu al 18,5gr.

Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.

Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.

WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Volgens mij is dit wat er inderdaad veel fout gaat. Een moderne warmtepomp kan ik theorie 70 graden maken, dus kun je ze in elk (oud) huis toepassen denkt men. Bij ons heeft de installateur ook helemaal niet naar het afgiftesysteem gekeken. Ik heb oude radiatoren die ik vol heb gehangen met ventilatoren. Op zich werkt het, maar efficient is het niet echt. Ik ben ondertussen veel wijzer geworden, maar helaas iets te laat.

  • Ris
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 00:31

Ris

ManInTheDam schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:22:
Bij welke temperatuur start de Flint zijn ontdooicyclus, die één keer per uur plaatsvindt? Ik worstel met de stooklijn: bij een buitentemperatuur van ongeveer 4 °C en hoger lijkt deze perfect te zijn, maar door de ontdooicyclus elk uur wordt er simpelweg onvoldoende warmte afgegeven – het systeem is immers 10% van de dag niet aan het verwarmen.
Mijn Flint heeft bij elke defrost een gat van 10 minuten voordat hij weer op 100% draait (iets onder bemeten, maar ik heb nog een CV ketel). Dus die 10% is nog veel meer, eerder 16%. Dan is het leuk dat de Flint 4kw bij -10 heeft, maar dat is door de defrosts dus bij lange na niet voldoende om een huis met 4kw warmteverlies warm te houden.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Hier nog extra foto’s van de 2e CV pomp met daarachter de sensor op de leiding. Weet iemand wat de juiste installing van die Wilo pomp is? Deze stond op de meest “rechter stand” (zie foto 2), maar als ik die zelf zet op de meest link stand (foto 3) is het rustiger en lijkt er veel meer warm water richting CV te gaan.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ws8_fDJjFJ-9wUgIzXkWyeaKGg8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wgalP5fe2v0ze9Gtg3K16mcg.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J9fAUDwwoZX4IQpcLGSsvLJnWsQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uPYmegIQEbRoSmUhU8M7GuDw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/founbPwe-Pljxxh7FWf7tI64ufA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9tzXFDOZ4qVLTl1HtgZ8Q1Vu.jpg?f=fotoalbum_large

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:57
In theorie zou een warmtepomp die temperaturen kunnen halen, onder bepaalde voorwaarden. Overigens boven de 40+ graden water neemt de efficientie gigantisch af, iets wat je eigenlijk niet moet willen.

Daarnaast moet de warmtepomp ook nog eens het vermogen hebben om het water tot 70 graden te verwarmen, iets wat in veel situaties niet gaat lukken. Dus dat 70 graden water verhaaltje is vaak leuke marketing praat.

  • 11D
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 21:13

11D

Het viel me gisteren op dat mn BB80 enorm veel lawaai maakte (zie video link hieronder). Het geluid komt duidelijk niet van de ventilalor maar van het deel waar de kabels in gaan.

https://files.catbox.moe/l74m87.MOV

Het verwamen gaat nog wel gewoon goed. Het lawaai stopte toen hij in defrost ging, later op de dag en vanochtend hoorde ik het weer. De installateur heeft hem op een stillere stand gezet, maar dit voorkwam het geluid in de middag niet.

Iemand een idee wat dit is, of het kwaad kan en hoe te voorkomen

  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 28-11 17:19
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:53:
[...]

@Aros
Hier enkele grafieken:
NB vanaf 6u de airco mee laten verwarmen zodat de woonkamer weer redelijk op temp is.
[Afbeelding]
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]

Hopelijk kun je me op weg helpen :twk
Kleine disclaimer, ik ben absoluut geen expert. Ik zie geen gekke dingen, goede delta. Aanvoer zit gekoppeld aan de retour, hoe hoger de retour hoe beter de vloer is opgeladen en hoe hoger de aanvoer kan. Echter zit je met warmteverlies, en nu het zo koud is gaat er meer warmte verloren in je huis dan je warmtepomp kan leveren. Hij levert nu netto zo'n 6kW gemiddeld aan warmte, je huis heeft bij deze buitentemperaturen meer nodig, flink wat meer volgens mij. Dan koelt je huis af.

  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 22:01

Barca

In Search Of Sunrise

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:10:
Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.
Ik zou juist erg blij zijn. Ze hebben in dit topic beterschap beloofd. Ze weten niet wie jij persoonlijk bent dus benaderen je via een persoonlijk bericht en willen helpen. Door dit soort reacties bereik je een averechts effect namelijk dat ze anderen niet op deze manier helpen in de toekomst.

Ik snap echt je frustratie wel maar neem een bakje koffie of thee en probeer ze een kans te geven.

  • Civil
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 23:46
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:48:

Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.
Dat is wel een hele grote delta, maar als het huis koud is en de aanvoer heel warm krijgt je natuurlijk ook een grote afgifte. Denk dat de isolatie van je huis beter zou moeten, weet je de warmtebehoefte van het huis? Wat zegt weheat monitor daarover?

Tijdens mijn zoektocht naar een installateur kwam Sansta nog niet naar voren (woon in Enkhuizen). Ik ben voor een combinatie van deels zelf en deels de installateur gegaan via Warmtepomp Online. Maar wel slecht om als installateur aan te komen kakken met de warmtepomp kan 70 graden maken. Ja voor SWW 1x in de week (legionella) maar dat moet je nooit willen voor het verwarmen. Hier komt de aanvoertemperatuur nog niet boven de 30 graden voor verwarmen. Dat kan de warmtepomp zonder al te veel moeite leveren. Maar daar moet het huis ook geschikt voor zijn. Als een installateur je daar niet goed over kan adviseren, dan is hij gewoon ongeschikt voor dit werk.
Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.
Je hebt daar helemaal gelijk in, kun je meer aangeven wat het advies is geweest?
WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Denk dat WeHeat hier niet veel te verwijten is. Hier moet je echt de installateur op aanspreken, ik zou daar toch meer werk van maken in jouw geval. Maar dat hangt natuurlijk ook af van het advies wat is gegeven.

  • Caayn
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
Heb je overzicht weergave van de Blackbird? Op deze foto oogt het alsof hij amper adem ruimte heeft.

  • ITsEZ
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 28-11 13:08

ITsEZ

parttime all-rounder

Onze warmtepomp heeft moeite om op stooklijn het huis warm te krijgen, we hebben enkel LT radiatoren maar die krijgen het niet meer warm met deze lage temperaturen. De huis in temperatuur is 38 graden, maar weheat heeft geen stooklijn temperatuur voor 0 graden. Zetten jullie dan gewoon de -20 temperatuur (flink) omhoog?

What you see is always what you get.


  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 28-11 17:19
ITsEZ schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:43:
Onze warmtepomp heeft moeite om op stooklijn het huis warm te krijgen, we hebben enkel LT radiatoren maar die krijgen het niet meer warm met deze lage temperaturen. De huis in temperatuur is 38 graden, maar weheat heeft geen stooklijn temperatuur voor 0 graden. Zetten jullie dan gewoon de -20 temperatuur (flink) omhoog?
Jep :*)

  • picas
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 20:14
teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 09:24:
[...]

Weheat heeft geen thermostaat?

[...]


Keerklepjes onder de pomp. Bij mij ratelde de sanitair pomp, keerklep vervuild. Nieuwe erin gefrot (stroom eraf, kranen dichtgezet, alles aftappen tot onder pompniveau, handdoeken eronder, losdraaien) en geratel was weg.

Overigens van de week overgestapt op stooklijn (dankzij de tool van @Kirvis weet ik nu mn omslagpunt) en weer heerlijk strakke runs:
[Afbeelding]
Mijn sparrow draait prima maar zie wel een verschil in de opstart na een defrost waarom zou die van mij op 100% starten dat ziet er bij jou iets beter uit. ik heb enkel verwarming.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZ6LYVyxuVRFXyquFcgeDFuHLQA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sDUzm7ezz8RgtVGCwjn0F3P6.png?f=fotoalbum_large

5000WP|2 Marstek Venus 5.12 E v2 | EMS 155, BMS 215 CT003 EMS v118|2 x lilygo |HA| Weheat Sparrow jaga ltv | HW P1 \ ELboiler 120liter


  • dutchman1979
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:55
Het ratelende boorhamer geluid van onze Blackbird is opgelost denk ik. Installateur heeft 2 extra gaten voor afvoer van water geboord in de buurt van waar alle koperen leidingen van uit de compressor naar beneden lopen.

Bij ons bleef daar water staan, dat bevroor en tegen de diepste koperen leiding met knik aanliep en redelijk wat herrie veroorzaakte.

Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden, als voor deze aankoopbedragen dit de oplossing is.

Dit is overigens onze nieuwe versie Blackbird al, de eerste is onder coulance na een aantal maanden vervangen voor schijnbaar een later model.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Civil schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:39:
[...]

Dat is wel een hele grote delta, maar als het huis koud is en de aanvoer heel warm krijgt je natuurlijk ook een grote afgifte. Denk dat de isolatie van je huis beter zou moeten, weet je de warmtebehoefte van het huis? Wat zegt weheat monitor daarover?

Tijdens mijn zoektocht naar een installateur kwam Sansta nog niet naar voren (woon in Enkhuizen). Ik ben voor een combinatie van deels zelf en deels de installateur gegaan via Warmtepomp Online. Maar wel slecht om als installateur aan te komen kakken met de warmtepomp kan 70 graden maken. Ja voor SWW 1x in de week (legionella) maar dat moet je nooit willen voor het verwarmen. Hier komt de aanvoertemperatuur nog niet boven de 30 graden voor verwarmen. Dat kan de warmtepomp zonder al te veel moeite leveren. Maar daar moet het huis ook geschikt voor zijn. Als een installateur je daar niet goed over kan adviseren, dan is hij gewoon ongeschikt voor dit werk.


[...]

Je hebt daar helemaal gelijk in, kun je meer aangeven wat het advies is geweest?

[...]

Denk dat WeHeat hier niet veel te verwijten is. Hier moet je echt de installateur op aanspreken, ik zou daar toch meer werk van maken in jouw geval. Maar dat hangt natuurlijk ook af van het advies wat is gegeven.
Denk voor reacties. Na geen tot ongebruikelijke reacties van de specialisten, geeft dit even lucht. (Het bakje koffie zeg maar), dus dank Tweakers.

Maar WeHeat is hier net zo schuldig. Zij verdedigen het model van “zij maken en leveren, en installateur installeert”. Beide partijen zijn voor mij als klant hetzelfde. Als installateur installeert volgens opgaaf fabrikant, wijst die daar naar. Plus natuurlijk valse beloftes blijkbaar. Ik ben er inderdaad ingestonken. Ik dacht nu eindelijk niet eens alles zelf uit te gaan zoeken, en gewoon “duur” offertes voor complete installatie op te vragen. Het advies is via persoonlijke gesprekken hier op locatie tot stand gekomen. Er is gekeken hoe het was (Intergas HRE) en wat er kon. Advies: P80.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 04:40:
[...]
  1. Klopt het dat dit tijd gebaseerd is? Ja, klopt.
  2. Is er zicht op iets beters? Nee, want er missen sensoren voor.
ok, dank je wel voor je antwoord. Dit is wel vervelend en had ik dat van te voren geweten had ik goed over nagedacht om een Flint te kopen maar deze dingen wordt je niet verteld door de adviseurs alleen maar leuke dingen. Maar goed als het weer een beetje warmer wordt zullen deze ook weer verdwijnen en de hoge energieverbruik ook, tenminste dat hoop ik.

  • JanC57
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 19:51
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:47:
[...]

Denk voor reacties. Na geen tot ongebruikelijke reacties van de specialisten, geeft dit even lucht. (Het bakje koffie zeg maar), dus dank Tweakers.

Maar WeHeat is hier net zo schuldig. Zij verdedigen het model van “zij maken en leveren, en installateur installeert”. Beide partijen zijn voor mij als klant hetzelfde. Als installateur installeert volgens opgaaf fabrikant, wijst die daar naar. Plus natuurlijk valse beloftes blijkbaar. Ik ben er inderdaad ingestonken. Ik dacht nu eindelijk niet eens alles zelf uit te gaan zoeken, en gewoon “duur” offertes voor complete installatie op te vragen. Het advies is via persoonlijke gesprekken hier op locatie tot stand gekomen. Er is gekeken hoe het was (Intergas HRE) en wat er kon. Advies: P80.
Dat bedienen van de pompschakelaar iets wijzigt is misschien een aanknopingspunt. Dacht een temperatuurmeter te zien liggen. Wat is de temperatuur voor en na de losse pomp en wat die buffervat in en uit.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
JanC57 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:56:
[...]

Dat bedienen van de pompschakelaar iets wijzigt is misschien een aanknopingspunt. Dacht een temperatuurmeter te zien liggen. Wat is de temperatuur voor en na de losse pomp en wat die buffervat in en uit.
Scherp. Inderdaad temp meter, maar niet accuraat. Mm opschuiven op leiding en 5 graden verschil. Puur hand op leiding effectiever…

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Caayn schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:42:
[...]
Heb je overzicht weergave van de Blackbird? Op deze foto oogt het alsof hij amper adem ruimte heeft.
Goed gezien. Hij staat achter wat plantenbakken, om visueel wat af te schermen. Rondom ruimte, boven open en tussen trellis van plantenbakken (en onderdoor) kan gewoon lucht. Zie nu overigens hoeveel ijs er ligt. Kom eigenlijk niet bij de BB buiten (zijkant huis), maar Winterswijk is jaloers op het plakkaat ijs… zou het beter zijn de BB hoger van de grond te zetten, zeg op “kolommen” van 50cm ofzo? Onderkant ook foto, totaal bevroren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vUxLYjb9JCXlivN5qsW8Xv3lK3s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uuOj1JsNsiTgTyqqp0c1yJD4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1SIQ69ohcAaZXF-k8Dy_MC7kZ04=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vVwzNTEacU88A1RkwOsU1MKz.jpg?f=fotoalbum_large

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Nu online
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:49:
[...]

ok, dank je wel voor je antwoord. Dit is wel vervelend en had ik dat van te voren geweten had ik goed over nagedacht om een Flint te kopen maar deze dingen wordt je niet verteld door de adviseurs alleen maar leuke dingen. Maar goed als het weer een beetje warmer wordt zullen deze ook weer verdwijnen en de hoge energieverbruik ook, tenminste dat hoop ik.
Volgens mij kost het minder dan je denkt. Flint heeft als grote voordeel dat het de stilste is, dat is weer een voordeel van dit model.

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
HarDus schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 22:56:
[...]

Ik krijg de hik van weer een gebruikers-instelling via inbellen naar de installateur. Voor mij de rode lap in bovenstaande tekst.

IK wil zelf de installateur van mijn instellingen zijn.

Geef anders een Tweakers-dag met een cursus en met dat vinkje krijg je toegang als het allemaal zo fragiel is dat het volgens jullie te makkelijk fout of kapot kan. Hebben jullie geen vertrouwen in terzake installatie en in het voorkomen van ongewenste combinatie van instellingen?
Waarom elke keer de installateur bellen of mailen als die toch niet reageert en de problemen en situaties niet uit legt. Ik wil nog geen naam noemen maar het is wel een groot bedrijf. Een Weheat is nergens te bekennen. Er is geen mogelijkheid om iets voor te leggen, om oplossingen te vragen of een klacht in te dienen. Dat vind ik wel vreemd omdat ik in feite helemaal niets kan doen behalve overgaan op stooklijn en hopen dat het beter wordt. In de laatste paar dagen is het verbruik verviervoudigd van 5-8 Kwh naar 30 Kwh. Dit vind ik niet normaal en had ik ook bij gas kunnen blijven. Het enige voordeel wat ik nu zie is dat het comfort stabiel de hele dag blijft.

[ Voor 24% gewijzigd door Thomas64 op 28-11-2026 13:36 ]


  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 23:50
11D schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:28:
Het viel me gisteren op dat mn BB80 enorm veel lawaai maakte (zie video link hieronder). Het geluid komt duidelijk niet van de ventilalor maar van het deel waar de kabels in gaan.

https://files.catbox.moe/l74m87.MOV

Het verwamen gaat nog wel gewoon goed. Het lawaai stopte toen hij in defrost ging, later op de dag en vanochtend hoorde ik het weer. De installateur heeft hem op een stillere stand gezet, maar dit voorkwam het geluid in de middag niet.

Iemand een idee wat dit is, of het kwaad kan en hoe te voorkomen
Dat is een paar pagina’s terug al besproken, ik heb er ook last van.

Er komt condens op het binnenwerk bij de compressor, dat drupt in de behuizing en bevriest. Uiteindelijk ontstaat er een verbinding tussen het trillende leidingwerk van de compressor en de behuizing wat lawaai maakt

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:04:
[...]

Goed gezien. Hij staat achter wat plantenbakken, om visueel wat af te schermen. Rondom ruimte, boven open en tussen trellis van plantenbakken (en onderdoor) kan gewoon lucht. Zie nu overigens hoeveel ijs er ligt. Kom eigenlijk niet bij de BB buiten (zijkant huis), maar Winterswijk is jaloers op het plakkaat ijs… zou het beter zijn de BB hoger van de grond te zetten, zeg op “kolommen” van 50cm ofzo? Onderkant ook foto, totaal bevroren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik begrijp niet zo goed waarom er op die locatie voor een plat liggende warmtepomp is gekozen. De uitgeblazen steenkoude lucht botst tegen de schutting aan en wordt daarna grotendeels weer aangezogen. Verder veel risico om bladeren aan te kunnen zuigen.

Een goed geisoleerde leiding door de grond zou echt geen 10 graden verlies moeten opleveren over die 5 meter.

De installatie binnen zit er kwa diameter en perskoppelingen wel goed uit, maar mogelijk hebben ze wel wat bypasses gecreeerd? BIj mij zit de sensor huis in direct op de leiding die het huis in komt. En dat is dus voor de pomp.

Het is inderdaad wel erg gesteld met de installateurs vandaag de dag. En WeHeat is hier zeker ook wel schuldig aan gezien hun de installateurs selecteren die hun produkt mogen verkopen en plaatsen.

Je krijgt toch het idee dat elke cowboy zomaar installateur van weheat kan worden zolang het maar dozen schuift.

Verdiep je ook eens in de fimpjes van Klimaat Techniek Nederland. Zeer leerzaam.

  • JanC57
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 19:51
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:02:
[...]

Scherp. Inderdaad temp meter, maar niet accuraat. Mm opschuiven op leiding en 5 graden verschil. Puur hand op leiding effectiever…
Probeer losse pomp op laagste stand. Kan het zijn dat de losse pomp meer water vraagt dan de cv pomp in de binnenunit levert (die moduleert immers) en, dan trekt die pomp (kouder) water uit het buffervat. Er komt een losse PM met uitleg van AI.

[ Voor 20% gewijzigd door JanC57 op 28-11-2026 12:27 ]


  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
Aros schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:32:
[...]

Kleine disclaimer, ik ben absoluut geen expert. Ik zie geen gekke dingen, goede delta. Aanvoer zit gekoppeld aan de retour, hoe hoger de retour hoe beter de vloer is opgeladen en hoe hoger de aanvoer kan. Echter zit je met warmteverlies, en nu het zo koud is gaat er meer warmte verloren in je huis dan je warmtepomp kan leveren. Hij levert nu netto zo'n 6kW gemiddeld aan warmte, je huis heeft bij deze buitentemperaturen meer nodig, flink wat meer volgens mij. Dan koelt je huis af.
@Aros dus strikt genomen koelt mijn huis met deze temperaturen en max instellingen van de P80 te snel af tussen de defrost. Ik heb ook mijn max compressor nodig om ueberhaupt een zeer langzaam stijgende lijn te krijgen van warm-water-huis-in te krijgen bij lagere instellingen blijft hij gelijk of daalt zelfs.

Dus mijn pomp kan mijn huidige huis niet aan lijkt de conclusie?


Ik ben verre van expert maar na 3 weken noodgedwongen verdiepen in de materie gaat er steeds meer dagen maar soms ook door mij rare aannames. We zitten nu wel op het diepte punt qua kou schat ik in wat de WP slecht trekt. Dus als hij het hier net zou redden dan vind ik het prima. Dank alvast

  • magrec
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 05:53
asamott schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:40:
Naar aanleiding van de vele berichten hier over installateurs die niet of nauwelijks reageren (o.a. @basset, @COPmeister, @SiNisTrAD, @magrec, @Alfa Novanta): mijn installateur reageert al ruim drie weken niet, ondanks contactformulier, telefoon, video's en metingen.

Ik ben benieuwd of dit bij bepaalde installateurs vaker voorkomt. Willen jullie delen wie jullie installateur is? Mag ook via DM als je dat liever niet openbaar doet. Als meerdere mensen hetzelfde installatiebedrijf hebben, kunnen we het misschien samen bij dat bedrijf en bij @Weheat aankaarten.
Die vanmij reageerde vanochtend nog, ze zien de problemen en denken mee. Als het goed is hebben ze legionella run er nu tijdelijk uit. De legionella runs werden ook steeds korter voordat de pomp in standby ging.

  • Maarten58
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 28-11 16:39
Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:20:
[...]

Ik begrijp niet zo goed waarom er op die locatie voor een plat liggende warmtepomp is gekozen. De uitgeblazen steenkoude lucht botst tegen de schutting aan en wordt daarna grotendeels weer aangezogen. Verder veel risico om bladeren aan te kunnen zuigen.

Een goed geisoleerde leiding door de grond zou echt geen 10 graden verlies moeten opleveren over die 5 meter.

De installatie binnen zit er kwa diameter en perskoppelingen wel goed uit, maar mogelijk hebben ze wel wat bypasses gecreeerd? BIj mij zit de sensor huis in direct op de leiding die het huis in komt. En dat is dus voor de pomp.

Het is inderdaad wel erg gesteld met de installateurs vandaag de dag. En WeHeat is hier zeker ook wel schuldig aan gezien hun de installateurs selecteren die hun produkt mogen verkopen en plaatsen.

Je krijgt toch het idee dat elke cowboy zomaar installateur van weheat kan worden zolang het maar dozen schuift.

Verdiep je ook eens in de fimpjes van Klimaat Techniek Nederland. Zeer leerzaam.
@Guido7619 Ik heb 15m vanaf de tuin lopen, en verlies is 1,2 graad. Helemaal upinor isobuis met extra isolatie eromheen. Ik wist ook niet wat ik kon verwachten, maar het valt me reuze mee _/-\o_

  • Turralyon
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 23:38
[Edit] nevermind [/edit]

[ Voor 97% gewijzigd door Turralyon op 28-11-2026 12:40 ]


  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 02:31
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 06:56:
Korte vraag (mag met lang antwoord :) ):

sinds 3 weken een BB P80, aanvankelijk door de bekende bugs kreeg ik het huis niet warm. Nu zijn deze gelukkig opgelost en draait mijn BB P80 maar de temperatuur uit de warmtepomp komt niet boven de 37.7graden uit bij 100% compressor. Met de uurlijke defrosts en verlies naar het parallele buffervat is de watertemperatuur naar mijn woning 29 a 30 graden en hiermee houd ik mijn huis niet op temperatuur. het daalt over de nacht naar 17 graden.

Mijn woning is vrijstaand en alles gelijkvloers. 220m2 woonoppervlakte.

is deze "37.7" graden het maximum van de P80 bij deze buitentemperaturen? Als hij al 10graden meer er uit kon spugen dan lukte het vast wel. Teruglezend zie iemand schrijven: " Installateur had watertemperatuur begrensd op 42 wat, rekening houdend met 5 graden veiligheidsmarge, leidt tot max 37. Installateur heeft dat verhoogd tot 47 en nu krijg ik het wel goed warm, ook bij -5." (ging wel over de flint)

Kan dat een issue zijn of hebben jullie zo globaal andere ideeen?

__________________________________________________________
Woonoppervlakte 220m2 | BB P80 | 300L Boilervat | 100L paralelle buffervat | vloerverwarming woonkamer i.c.m. handgestuurde thermostaatknoppen in alle kamers. Stooklijn 50 graden bij -20 / 47 graden bij +9.
Ik ervaar hetzelfde, bij mij heeft de installateur alles nog hoger gezet maar zelfs met buh wordt het niet warmer dan 40 graden.

Ik heb inmiddels de boel weer naar beneden bijgesteld en daarna per fase met Gemini screenshots van de portal laten beoordelen:

Ervaring / metingen Weheat Blackbird P80 (28-11-2026, 11:39 - 12:12)
Instelling: volledig op stooklijn, gevraagde watertemperatuur 35 °C, kamersetpoint 20 °C, flow ~1,29 m³/h.

Situatie:
Na een SWW-run (boiler op 47,8 °C) bleef de compressor op 100% draaien én bleef het inline verwarmingselement (boost) geactiveerd, zelfs toen de aanvoer ruim boven de gevraagde 35 °C uitkwam. Pas na het verlagen van het stilteniveau zakte de compressor.

Metingen op een rij:
- 11:39 | Verwarmen | Kamer 19,8 °C | Huis in 36,0 °C | WP in/uit 30,3 / 36,1 °C (dT 5,8) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH aan | Lucht 1,0 °C
- 11:46 | Verwarmen | Kamer 19,9 °C | Huis in 37,0 °C | WP in/uit 31,5 / 37,2 °C (dT 5,7) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH aan | Lucht 0,6 °C
- 11:52 | Verwarmen | Kamer 19,9 °C | Huis in 37,7 °C | WP in/uit 32,4 / 37,9 °C (dT 5,5) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH aan | Lucht 1,2 °C
- 11:55 | Verwarmen | Kamer 20,0 °C | Huis in 37,9 °C | WP in/uit 32,7 / 38,1 °C (dT 5,4) | 1,26 m³/h | Comp 100% | BUH uit | Lucht 1,6 °C
- 11:57 | Ontdooien | Kamer 20,1 °C | Huis in 36,6 °C | WP in/uit 32,9 / 38,4 °C | 1,29 m³/h | Comp 98% | BUH aan | Lucht 2,1 °C
- 12:03 | Ontdooien | Kamer 20,1 °C | Huis in 30,9 °C | WP in/uit 32,8 / 31,3 °C | 1,29 m³/h | Comp 20% | BUH aan | Lucht 2,2 °C
- 12:07 | Verwarmen | Kamer 20,2 °C | Huis in 33,5 °C | WP in/uit 31,7 / 35,2 °C (dT 3,5) | 1,29 m³/h | Comp 56% | BUH uit | Lucht 2,4 °C
- 12:08 | Verwarmen | Kamer 20,2 °C | Huis in 33,4 °C | WP in/uit 31,5 / 35,4 °C (dT 3,9) | 1,29 m³/h | Comp 81% | BUH uit | Lucht 2,1 °C
- 12:09 | Verwarmen | Kamer 20,2 °C | Huis in 34,0 °C | WP in/uit 31,3 / 36,1 °C (dT 4,8) | 1,29 m³/h | Comp 100% | BUH uit | Lucht 1,6 °C

Wijziging om 12:10:
- Stilteniveau aangepast van stand 5 (Extra besparing) naar stand 3 (middelste streepje).

Resultaat direct daarna:
- 12:11 | Verwarmen | Kamer 20,1 °C | Huis in 34,8 °C | WP in/uit 30,9 / 36,0 °C (dT 5,1) | 1,29 m³/h | Comp 80% | BUH uit | Lucht 1,2 °C
- 12:12 | Verwarmen | Kamer 20,1 °C | Huis in 33,8 °C | WP in/uit 30,8 / 35,3 °C (dT 4,5) | 1,29 m³/h | Comp 76% | BUH uit | Lucht 1,2 °C

Opvallende punten / vragen aan andere Weheat-gebruikers:
1. Herkennen jullie dat de compressor op stooklijn bij +3 °C overshoot (38,1 °C bij 35 °C gevraagd) niet uit zichzelf terugmoduleert vanaf 100%, waardoor hij bij +1 tot +2 °C sneller dichtvriest en gaat ontdooien?
2. Springt bij jullie de BUH (inline verwarmingselement in boost-modus) ook zo snel aan na een SWW-run en tijdens ontdooien, terwijl het retourwater gewoon boven de 30-32 °C zit?
3. Laten jullie het stilteniveau standaard op stand 3 staan om dat 100%-gedrag en korte ontdooicycli te voorkomen, of heeft Weheat Support dit bij jullie softwarematig aangepast (en BUH van boost naar back-up gezet)?

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • Snith
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 28-11 17:39
Hier nog iemand met een Sparrow P60, sinds dinsdag problemen met op standby gaan terwijl er warmtevraag is. Na veelvuldig mailen met de installateur bleek dat het 't bekende 'de compressordruk te hoog' probleem. Iedere ochtend wakker worden met een koud huis.

Gelukkig (afkloppen) lijkt het sinds gistermiddag beter te gaan. Tot nu toe geen gekke onderbrekingen gezien en het huis blijft op temperatuur. De compressor staat wel veelvuldig op 100% en dat baart me nog wel zorgen. Temperatuur huis in moet erg hoog zijn om het op temperatuur te houden itt wat ik bij anderen lees.

Mijn situatie:
- Vrijstaand huis, bouwjaar 1994
- Sparrow P60, Combiboiler 250L boiler/80L buffer
- OpenTherm met Honeywell Home Wireless
- Dit jaar alle ramen op begane grond vervangen
- Traditionele radiatoren
- Had hiervoor stadswarmte

Heel naar voor iedereen die nu nog met problemen kampt en hun huis niet warm krijgt. Ik leef oprecht met je mee. Hopelijk komt er voor jou ook snel verbetering.

Ik onderschrijf een aantal problemen die hier in het forum benoemd zijn:
- Ik wil zelf meer inzicht hebben in de werking van mijn warmtepomp, zoals de foutmeldingen.
- Ik wil zelf meer kunnen instellen, zoals het ontluchtingsprogramma en BUH modus
- Installateurs zijn heel slecht bereikbaar en kom je eigenlijk niet verder mee
- Door bovenstaande voel je je enorm machteloos

Situatie afgelopen woensdag (zie de verschillende standby momenten):

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IvzbVhw9uUWeNQTUEfuq95UBS7M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CO9uRjUWyphdMUVLOPOFzZcz.png?f=fotoalbum_large

Situatie sinds gisteren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s6JqKlNtBkv6YvTo3EduMpGHL80=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G10f0Xfh5nMYmOhdxB9UzLMu.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6GUOgj-ZBp9YscHebnyO0cUv2wc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dzRunbbOr6KjnVmJaYoZw8oE.png?f=fotoalbum_large

  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 23:50
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:02:
[...]

Scherp. Inderdaad temp meter, maar niet accuraat. Mm opschuiven op leiding en 5 graden verschil. Puur hand op leiding effectiever…
Ik heb je reacties bij elkaar gezocht en als ik zo eens goed naar je foto’s kijk heb jij: de p80 buiten opgesteld staan, de volledige compacte binnen module (want SWW), dat mooie grote 300L vat voor SWW en die grote mengbuffer van Weheat, maar dan parallel aangesloten gezien de extra pomp richting je cv.

Volgens mij gaat het water van je BB je buffer in mengt lekker en komt er weer uit. Probeer dat cv pompje zo hard te laten werken als die kan en dan na een paar uur kijken of het verbeterd.

Hoe ziet je afgifte systeem er uit? Heb je genoeg volume? Zet alles open, elke thermostaatkraan en afsluiter. Anders zou je sowieso een kleinere buffer kunnen overwegen.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
Master Yoda 3 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:46:
[...]

Ik heb je reacties bij elkaar gezocht en als ik zo eens goed naar je foto’s kijk heb jij: de p80 buiten opgesteld staan, de volledige compacte binnen module (want SWW), dat mooie grote 300L vat voor SWW en die grote mengbuffer van Weheat, maar dan parallel aangesloten gezien de extra pomp richting je cv.

Volgens mij gaat het water van je BB je buffer in mengt lekker en komt er weer uit. Probeer dat cv pompje zo hard te laten werken als die kan en dan na een paar uur kijken of het verbeterd.

Hoe ziet je afgifte systeem er uit? Heb je genoeg volume? Zet alles open, elke thermostaatkraan en afsluiter. Anders zou je sowieso een kleinere buffer kunnen overwegen.
Ik heb geen buffer dus kan het niet vergelijken. Maar moet de aansluiting naar de buffer niet na de pomp zitten? Lijkt erop dat als er nu radiatoren dichtlopen de pomp er hard tegen in gaat persen.

Edit:in de binnenunit zit natuurlijk ook nog een pomp. Dan klopt het wel.

[ Voor 4% gewijzigd door Guido7619 op 28-11-2026 12:54 ]


  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 28-11 17:19
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:29:
[...]

@Aros dus strikt genomen koelt mijn huis met deze temperaturen en max instellingen van de P80 te snel af tussen de defrost. Ik heb ook mijn max compressor nodig om ueberhaupt een zeer langzaam stijgende lijn te krijgen van warm-water-huis-in te krijgen bij lagere instellingen blijft hij gelijk of daalt zelfs.

Dus mijn pomp kan mijn huidige huis niet aan lijkt de conclusie?


Ik ben verre van expert maar na 3 weken noodgedwongen verdiepen in de materie gaat er steeds meer dagen maar soms ook door mij rare aannames. We zitten nu wel op het diepte punt qua kou schat ik in wat de WP slecht trekt. Dus als hij het hier net zou redden dan vind ik het prima. Dank alvast
Dat denk ik wel. Als de warmtepomp niet aan zou vriezen dan heeft ie veel minder vermogensverlies én hoeft ie niet te ontdooien, dan zou je waarschijnlijk met deze buitentemperaturen net genoeg hebben aan de P80. Maar helaas kan dat niet. Wat je kan doen om het meeste eruit te halen:
  • Pompsnelheid goed afstemmen op debiet van de warmtepomp zodat je minder menging hebt in het buffervat (als je die hebt)
  • Waterzijdig de groepen goed inregelen zodat de warmte gaat naar de juiste ruimtes
  • Plaatsing warmtepomp, dat ie genoeg ruimte heeft om lucht aan te zuigen en niet zijn eigen koude lucht aan zuigt
  • Isoleren (ingrijpend, duur, maar wel hetgeene wat het meeste oplevert)
Je zou ook het elektrische element bij laten springen, maar die neemt 3kW met een COP van 1. Die kan je door de installateur laten instellen op boost.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 04:08

STIMPPYYY

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:47:
[...]

Denk voor reacties. Na geen tot ongebruikelijke reacties van de specialisten, geeft dit even lucht. (Het bakje koffie zeg maar), dus dank Tweakers.

Maar WeHeat is hier net zo schuldig. Zij verdedigen het model van “zij maken en leveren, en installateur installeert”. Beide partijen zijn voor mij als klant hetzelfde. Als installateur installeert volgens opgaaf fabrikant, wijst die daar naar. Plus natuurlijk valse beloftes blijkbaar. Ik ben er inderdaad ingestonken. Ik dacht nu eindelijk niet eens alles zelf uit te gaan zoeken, en gewoon “duur” offertes voor complete installatie op te vragen. Het advies is via persoonlijke gesprekken hier op locatie tot stand gekomen. Er is gekeken hoe het was (Intergas HRE) en wat er kon. Advies: P80.
Ik heb je berichten gelezen. Maar kan je een compleet bericht maken met overzicht foto’s van de installatie, welke afgifte je hebt (vvw of radiatoren), welke instellingen je nu gebruikt (stooklijn, inc overzicht van de lijn of OT). Maak je gebruik van een mengverdeler of bypass (waar zit deze als je die hebt) en kan je van beide een foto delen.

Hoe groot is het oppv van de vvw als je deze hebt en wat is de grote van de woning?

Kan je controleren of alle lussen van de vvw openstaan of als je radiatoren hebt, controleren of alle thermostaatknoppen op 5 staan en de voetventielen allemaal geheel openstaan en laten weten of dat is gelukt.

Ik zag een warmtebeeld camera liggen dacht ik. Kan je de aanvoer temperatuur delen nadat deze langs de cv pomp van de binnenunit is gegaan , komt dat overeen met wat de sensor aangeeft?

Voor wat betreft installateur zou ik rechtsbijstand erbij betrekken of in ieder geval een verzoek om dit probleem zsm op te lossen of met een alternatief te komen. Maak gebruik van gemini en stuur deze zsm uit naar je installateur of rechtsbijstand

[ Voor 7% gewijzigd door STIMPPYYY op 28-11-2026 12:56 ]


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:44
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:10:
[...]

Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.

Jou punt van afkoeling is mijn punt. Dat probeerde ik begin dit jaar al duidelijk te maken, toen kwam de zomer (dus nergens last van gehad), nu het koud wordt valt het weer op, en lijkt hé erger. Als de temp buiten boven 0 is lijkt verlies mee te vallen, zo’n 4-4,5 graad. En dat is al ruim teveel. Heb al een keer 11 graden gezien. Maar Sanstra zegt doodleuk dat ze dit destijds gemeten hebben, het toen ok was, dus ‘kunnen niet voorstellen dat het nu anders is’. Punt.

De BB staat dus buiten op de begane grond, met leidingen om van pm 5m lang, die grotendeels in de grond liggen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ligt jouw Blackbird niet te veel ingebouwd zo in de tuin? Ik zie vlak daarnaast een schutting of zo?

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:44
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:04:
[...]

Goed gezien. Hij staat achter wat plantenbakken, om visueel wat af te schermen. Rondom ruimte, boven open en tussen trellis van plantenbakken (en onderdoor) kan gewoon lucht. Zie nu overigens hoeveel ijs er ligt. Kom eigenlijk niet bij de BB buiten (zijkant huis), maar Winterswijk is jaloers op het plakkaat ijs… zou het beter zijn de BB hoger van de grond te zetten, zeg op “kolommen” van 50cm ofzo? Onderkant ook foto, totaal bevroren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dit lijkt me inderdaad niet de beste opstelling voor een horizontale warmtepomp. Zuigt ie zo niet heel veel van zijn eigen koude lucht weer aan

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 04:08

STIMPPYYY

@Tijgerkracht , denk het ook, maar verklaart niet direct dat huis-in en wat de WP maakt aan water zoveel verschilt.

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23:57
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:10:
[...]

Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.

Jou punt van afkoeling is mijn punt. Dat probeerde ik begin dit jaar al duidelijk te maken, toen kwam de zomer (dus nergens last van gehad), nu het koud wordt valt het weer op, en lijkt hé erger. Als de temp buiten boven 0 is lijkt verlies mee te vallen, zo’n 4-4,5 graad. En dat is al ruim teveel. Heb al een keer 11 graden gezien. Maar Sanstra zegt doodleuk dat ze dit destijds gemeten hebben, het toen ok was, dus ‘kunnen niet voorstellen dat het nu anders is’. Punt.

De BB staat dus buiten op de begane grond, met leidingen om van pm 5m lang, die grotendeels in de grond liggen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Kun je laten zien (en beschrijven) waar de sensor voor temperatuur huis in zit?

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Satefan schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:22:
[...]

Kun je laten zien (en beschrijven) waar de sensor voor temperatuur huis in zit?
Dat is een van die eerdere foto’s, achter de 2e Wilo pomp. Dus: binnenunit - komt eruit voor cv - T-stuk met aftakking voor buffervat - 2e cv wilo pomp - sensor.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:11:
[...]

Volgens mij kost het minder dan je denkt. Flint heeft als grote voordeel dat het de stilste is, dat is weer een voordeel van dit model.
ik heb wel nu een verviervoudig energieverbruik van gemiddeld per dag 5-8 kWh verbruikt naar 30 kWh verbruik per dag dat loopt behoorlijk op. Hij is inderdaad wel stil dus daar ben ik blij mee.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Tijgerkracht schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:09:
[...]


Ligt jouw Blackbird niet te veel ingebouwd zo in de tuin? Ik zie vlak daarnaast een schutting of zo?
Tja, wellicht, maar dit is wat de installateur bedacht had. Ik weet dat niet, ik ken de eisen en specificaties niet, daar heb ik Sanstra voor betaald… Is overigens een thuishuis wat ernaast staan, vergelijkbaar met een schutting denk ik.

  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01:55
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:34:
[...]

Tja, wellicht, maar dit is wat de installateur bedacht had. Ik weet dat niet, ik ken de eisen en specificaties niet, daar heb ik Sanstra voor betaald… Is overigens een thuishuis wat ernaast staan, vergelijkbaar met een schutting denk ik.
Helaas staat hij zo veel teveel ingebouwd. Koude lucht gaat zo circuleren waardoor zijn efficiëntie omlaag gaat en je meer kans krijgt op defrosten. Zoveel mogelijk open en vrij is het beste.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

De installatiehandleiding heeft voorschriften voor plaatsing, en daar voldoet deze niet aan.
Verder staat afgaande pomp (denk ik) op een verkeerde stand (hoe ziet je afgiftesysteem eruit?). Ik snap dat je gefrustreerd bent, maar ik denk dat je niet tegen weheat tekeer moet gaan, maar tegen je installateur.

Ik las overigens ook je andere berichten: je vind het vervelend dat weheat meedenkt over een probleem wat (waarschijnlijk?) bij je installateur ligt? En dat ze de moeite nemen om actief contact met je op te nemen? Zie je dat een andere fabrikant al doen?

[ Voor 64% gewijzigd door teacher op 28-11-2026 13:46 ]

Wise enough to play the fool


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
MrDenna schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:38:
[...]

Helaas staat hij zo veel teveel ingebouwd. Koude lucht gaat zo circuleren waardoor zijn efficiëntie omlaag gaat en je meer kans krijgt op defrosten. Zoveel mogelijk open en vrij is het beste.
Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…

  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01:55
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]

Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
Zoals @teacher al aangeeft dient een installatie te voldoen aan de voorschriften die Weheat voorschrijft en in mijn ogen is er hier niet aan voldaan. Mocht het zo zijn dat je zelf deze plek hebt aangewezen voor de plaatsing is het aan de installateur om deze te betwisten. Mocht de installateur deze plaatsing hebben aangewezen, dan is het aan hun om het op te lossen zodat het wel voldoet aan de voorschriften.

  • Aiolos
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]

Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
Kun je de plantenbakken verplaatsen? Dan kun je nu in ieder geval de BB wat meer circulatie geven.

Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Ja, dat is in overleg gegaan, de installateur vroeg waar ik eventueel de unit zou willen , en dit kwam eruit. Heb het niet afgedwongen, als optie aangegeven, wel gevraagd of dat wel slim was met een dak unit, maar dat zou geen probleem zijn. Als ze mij verteld hadden dat dit niet kan, dan had ik het niet gedaan natuurlijk. Nogmaals, ik heb de kennis niet. Tuinhuis staan zonnepanelen op, dus daar kon hij niet bij.

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23:57
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]

Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
Ik snap dat je hier enorm van baalt. Maar het geeft je ook een sterke basis om (desnoods via rechtsbijstand) de installatie anders te laten doen. Je mag van de installateur verwachten dat hij zich aan de installatie-voorschriften en wettelijke bepalingen houdt.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Ik zou idd dat rasterwerkje weghalen en de Blackbird opschuiven totdat je aan de minimale eisen voldoet: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5tEPoqrFdsvgNWtmIGCMyKHn6U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RrN5rhG6LjGmExSmYxVzysrK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DsVR2iYJy__gMuBXj2PnjQZ8Pxc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Icy11KFH5vOYCwokGPAjznB7.jpg?f=fotoalbum_large

En nogmaals, ik denk dat je aan het verkeerde loket bent. Als de garage een wiel niet vast zet ga je ook niet bellen met toyota in Japan.

En begrijp me niet verkeerd, ik vind ook iets van een fabrikant die firmware aanpast waardoor je systeem in de stress schiet (daar kan de installateur weer niets aan doen en heeft er ook niets me te maken) en vervolgens niet rechtstreeks bereikbaar is.

[ Voor 19% gewijzigd door teacher op 28-11-2026 13:53 ]

Wise enough to play the fool


  • jeroendh
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 20:46
De Sparrow staat hier al sinds het begin op stikte niveau 4. En als ik dan een SWW boost doe gaat hij naar maximaal 75% compressor.

Er lijkt een update geweest te zijn hierin, want nu gaat hij naar 80%

Andere dit ook opgemerkt?

  • HBconsult
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 28-11 13:51

HBconsult

Creatief spelen met energie

Je koopt bij de installateur, niet bij de producent. Daar moet je dus zijn.......

Ik zie hier veel verhalen voorbij komen van slechte of halve installaties. Het is helaas niet altijd rozengeur bij de installateur. Ik ben actief betrokken bij onze lokale energiecooperatie en zie en hoor via onze energiecoaches soms hele knullige installaties.( ook van heel betrouwbare en lang bestaande merken)
Vrijwel alle leveranciers werken via een netwerk aan installateurs. Allerlei verschillende merken allerlei problemen. De warmtepomp is maar een deel van de oplossing. Het afgiftesysteem is de andere helft.( en dan ook nog de gebruiker zelf die aan instellingen zit zonder kennis van zaken)
Een goede en kundige installateur ( lokaal en niet ergens ver weg) is goud waard.
Dat is bij WH niet anders dan bij al die andere producenten, die hun support meestal niet veel beter op orde hebben

Harry


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:50:
Ik zou idd dat rasterwerkje weghalen en de Blackbird opschuiven totdat je aan de minimale eisen voldoet: [Afbeelding]

[Afbeelding]
Super dank. Maar hoe komen jullie aan deze info? Ik ben normaal wel goed met handleidingen vinden, maar WeHeat heeft alles dichtgetimmerd. Dat is een van mijn issues, ik heb geen vergelijkings-data. Geen temperaturen, geen afmetingen, etc.

  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
Aros schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:53:
[...]

Dat denk ik wel. Als de warmtepomp niet aan zou vriezen dan heeft ie veel minder vermogensverlies én hoeft ie niet te ontdooien, dan zou je waarschijnlijk met deze buitentemperaturen net genoeg hebben aan de P80. Maar helaas kan dat niet. Wat je kan doen om het meeste eruit te halen:
  • Pompsnelheid goed afstemmen op debiet van de warmtepomp zodat je minder menging hebt in het buffervat (als je die hebt)
  • Waterzijdig de groepen goed inregelen zodat de warmte gaat naar de juiste ruimtes
  • Plaatsing warmtepomp, dat ie genoeg ruimte heeft om lucht aan te zuigen en niet zijn eigen koude lucht aan zuigt
  • Isoleren (ingrijpend, duur, maar wel hetgeene wat het meeste oplevert)
Je zou ook het elektrische element bij laten springen, maar die neemt 3kW met een COP van 1. Die kan je door de installateur laten instellen op boost.
Ik moet wel bekennen dat ik de P80 pas 3 weken heb. om 11 november gekregen en toen meteen de firmware problemen, daarna direct vorst. Voordat hij normaal kon werken is mijn huis nog nooit op temperatuur geweest. Hij heeft dus ook geen thermische buffer van het huis gehad en moest hem vanaf dag 0 van 16 graden opwarmen wat dus niet lukt. Hopelijk lukt het wel als het eenmaal op temperatuur is. Dan in een lagere stand en minder defrosts....

hartelijk dank !

NB ik wist niet eens dat ik een electrisch element had dat ik kon laten bijspringen...Bedoel je een BUH (zoals hier vaak genoemd?) ik heb alleen een kastje binnen met de printplaat van de weheat (controle bridge) maar geen BUH. hoort dat standaard bij een all electrich P80 installatie?

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23:57
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:28:
[...]

Dat is een van die eerdere foto’s, achter de 2e Wilo pomp. Dus: binnenunit - komt eruit voor cv - T-stuk met aftakking voor buffervat - 2e cv wilo pomp - sensor.
Ik zie m nu idd. Ik zou deze sowieso even controleren en netjes isoleren. Als je de temperatuur van die buis meet met de temperatuurmeter, komt dat dan overeen met wat de temperatuur huis in in het portal is?

  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 28-11 17:19
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:52:
[...]

Ik moet wel bekennen dat ik de P80 pas 3 weken heb. om 11 november gekregen en toen meteen de firmware problemen, daarna direct vorst. Voordat hij normaal kon werken is mijn huis nog nooit op temperatuur geweest. Hij heeft dus ook geen thermische buffer van het huis gehad en moest hem vanaf dag 0 van 16 graden opwarmen wat dus niet lukt. Hopelijk lukt het wel als het eenmaal op temperatuur is. Dan in een lagere stand en minder defrosts....

hartelijk dank !

NB ik wist niet eens dat ik een electrisch element had dat ik kon laten bijspringen...Bedoel je een BUH (zoals hier vaak genoemd?) ik heb alleen een kastje binnen met de printplaat van de weheat (controle bridge) maar geen BUH. hoort dat standaard bij een all electrich P80 installatie?
Als de vloer eenmaal is volgeladen zal de warmtepomp een stuk rustiger lopen (bij warmer weer), en als het dan eens een nachtje koud is kan je dat waarschijnlijk prima overbruggen.

Ja dat is de BUH, voor zover ik weet standaard in een all-electric opstelling.

  • asamott
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 28-11 15:51
Kleine update: mijn stooklijn is vandaag (zaterdag 28 november, rond 11:59) voor de derde keer op afstand verhoogd, van 33,5 naar 42,8 °C. Dat gebeurde precies tijdens een standby van een uur na een SWW-run. Ik heb hem weer teruggezet en het via de feedbackknop in het portal aan @Weheat gemeld, met de vraag wie dit doet en waarom.

Ik heb ze daarbij ook laten weten dat mijn installateur al ruim drie weken niet reageert. Het gaat over de geluiden, de veel te frequente ontdooiingen, de lange standby-periodes en de ijsvorming onder de unit.

Een warmtepomp die tussen −5 en +5 °C, met of zonder mist, bijna 5 uur per dag ontdooit, en daarnaast elke dag één tot twee uur stilstaat na het opwarmen van tapwater, functioneert naar mijn mening niet normaal, ongeacht de technische oorzaak van dit gedrag. Dat er een technische verklaring voor bestaat, betekent nog niet dat de pomp zich gedraagt zoals een warmtepomp hoort te doen.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:52:
[...]

Super dank. Maar hoe komen jullie aan deze info? Ik ben normaal wel goed met handleidingen vinden, maar WeHeat heeft alles dichtgetimmerd. Dat is een van mijn issues, ik heb geen vergelijkings-data. Geen temperaturen, geen afmetingen, etc.
Die heeft je installateur en die moet simpelweg de handleiding volgen.

Ga er maar van uit dat een Blackbird p80 echt genoeg warmte kan maken om een fatsoenlijk huis warm te krijgen en te houden (softwarefouten daargelaten). Lukt dat niet dan is er wat kapot (en dat kan de installateur zien, en weheat ook, dus als ze je een bericht hebben gestuurd zou ik daar bovenop springen) of er zit een fout in de installatie.

Wise enough to play the fool


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:52:
[...]

Ik moet wel bekennen dat ik de P80 pas 3 weken heb. om 11 november gekregen en toen meteen de firmware problemen, daarna direct vorst. Voordat hij normaal kon werken is mijn huis nog nooit op temperatuur geweest. Hij heeft dus ook geen thermische buffer van het huis gehad en moest hem vanaf dag 0 van 16 graden opwarmen wat dus niet lukt. Hopelijk lukt het wel als het eenmaal op temperatuur is. Dan in een lagere stand en minder defrosts....

hartelijk dank !

NB ik wist niet eens dat ik een electrisch element had dat ik kon laten bijspringen...Bedoel je een BUH (zoals hier vaak genoemd?) ik heb alleen een kastje binnen met de printplaat van de weheat (controle bridge) maar geen BUH. hoort dat standaard bij een all electrich P80 installatie?
Een FE heeft een elektrisch element. Als jij een compacte binnenunit hebt (dus klein, zonder interne pompen) dan zit deze los in een leiding. Heb je de gewone binnenunit zit hij daar in.

Wise enough to play the fool


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 23:02

Jpiek

Razer schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:42:
[...]

Dat is denk ik niet het idee hoe je je stooklijn moet benaderen, door deze meerdere keren per dag te willen wegschrijven.
Ik mis de relatie met het bericht waar je op reageert eigenlijk...

  • Gies123
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:02
Gies123 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 20:56:
[Afbeelding]Krijg nou wat? Er lijkt vanaf ongeveer 13 uur verandering te zijn gekomen in het gedrag van de BBP80. Eindelijk, dit geeft de burger moed. Om 18 uur is er waarschijnlijk een update geweest (communicatie @Weheat?) want toen was hij even in standby en daarna loopt het toerental van de compressor weer op een normale manier op. Hopelijk blijft het zo.
Helaas te vroeg gejuicht. Ik meende verbetering te zien:

Gisteren:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-kwa5GSwjnz_MB6ZW23U5qyav8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4NkLFLyxTNXqJk0PhuuOU8oY.png?f=fotoalbum_large

Vandaag:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a1Eu7Gg4CUi5gyyQYUiXcPAOwYY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KupnIzR71lIsnRbBtEjzgFl0.png?f=fotoalbum_large

Gaat ook gewoon af en toe lekker een uurtje in standby zonder aantoonbare reden. Airco maar weer aangezet omdat het k-k-koud wordt.

Hoe kán het zijn dat de pomp gisteren vanaf 12 uur goed draait (en dat ook 12 uur lang) en daarna weer de mist in gaat. Is dat bij jou ook toevallig zo, @Jimmie5887 ?

  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01:55
teacher schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:01:
[...]

Een FE heeft een elektrisch element. Als jij een compacte binnenunit hebt (dus klein, zonder interne pompen) dan zit deze los in een leiding. Heb je de gewone binnenunit zit hij daar in.
Is dat standaard ook voorgeschreven? Ik heb dat namelijk niet. Ik heb een Sparrow FE installatie met een kleine binnenunit en geen BUH voor CV. Alleen een electrisch element voor SWW als extra.

  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
MrDenna schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:06:
[...]

Is dat standaard ook voorgeschreven? Ik heb dat namelijk niet. Ik heb een Sparrow FE installatie met een kleine binnenunit en geen BUH voor CV. Alleen een electrisch element voor SWW als extra.
@teacher @MrDenna
Het ziet er naar uit dat ik geen BUH heb met mijn BB P80 full electric.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5mjXnmy2czCOyYa95WOxocY7vzQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xxDmDw0RsNIajsB8lyq6PUPx.png?f=user_large
er zit niks aangesloten op de 3KW connector...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iv5zj2Xt2BQ1-5myBjTbUmeV8PY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YABnWf4qzyEJq40IUtlZ8sPE.png?f=fotoalbum_large

of mis ik iets.....

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Nu online
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:32:
[...]

ik heb wel nu een verviervoudig energieverbruik van gemiddeld per dag 5-8 kWh verbruikt naar 30 kWh verbruik per dag dat loopt behoorlijk op. Hij is inderdaad wel stil dus daar ben ik blij mee.
Sorry, maar dat komt echt niet alleen door het ontdooien. Je huis heeft warmer water nodig door koude buitentemperatuur, dus je COP zakt daardoor veel sneller.

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01:31

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

asamott schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 08:40:
Naar aanleiding van de vele berichten hier over installateurs die niet of nauwelijks reageren (o.a. @basset, @COPmeister, @SiNisTrAD, @magrec, @Alfa Novanta): mijn installateur reageert al ruim drie weken niet, ondanks contactformulier, telefoon, video's en metingen.

Ik ben benieuwd of dit bij bepaalde installateurs vaker voorkomt. Willen jullie delen wie jullie installateur is? Mag ook via DM als je dat liever niet openbaar doet. Als meerdere mensen hetzelfde installatiebedrijf hebben, kunnen we het misschien samen bij dat bedrijf en bij @Weheat aankaarten.
Ik weet niet of @Weheat met certificering voor zijn monteurs werkt, of gewoon een 1 daagse training en succes ermee :w .. maar ik ben er wel voorstander van om inderdaad hun monteurs officieel te certificeren en bij gebleken tekortkomingen de certificering in te trekken, hence mijn eerder genoemde lijst met [gecertificeerde] WeHeat installateurs en beoordelingen.

Het blijft gewoon een wild-west daarbuiten, loodgieters of klusjesmannen die van een Nederlandse subsidie horen en denken een snel zakcentje bij te verdienen om maar subsidie geld op te strijken, snel wat hardware bij jou door de deur schuiven en op naar de volgende. Een paar weken later zijn ze weer spouwmuren of vloerisolatie aan het doen, of ramenwassen .. wie zal het zeggen? Iets met kaf en koren.. bedrijven/bedrijfsnamen/websites schieten als paddestoelen uit de grond, 2 maanden later krijgt je een 404-pagina niet gevonden. Om nog maar niet te spreken over de echte doelgerichte oplichters die er rondlopen |:(

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Nu online
jeroendh schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:50:
De Sparrow staat hier al sinds het begin op stikte niveau 4. En als ik dan een SWW boost doe gaat hij naar maximaal 75% compressor.

Er lijkt een update geweest te zijn hierin, want nu gaat hij naar 80%

Andere dit ook opgemerkt?
Stilteniveau begrenzing hangt ook af van buitentemperatuur.

https://support.weheat.nl/s/article/Geluidsmodus-en-stille-uren?language=nl_NL

“In modus 2-5 zal het maximale geluidsniveau van de warmtepomp hoger worden als het buiten kouder wordt.”

[ Voor 24% gewijzigd door orillion op 28-11-2026 14:20 ]

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01:55
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:11:
[...]

@teacher @MrDenna
Het ziet er naar uit dat ik geen BUH heb met mijn BB P80 full electric.
[Afbeelding]
er zit niks aangesloten op de 3KW connector...

[Afbeelding]

of mis ik iets.....
Volgens mij zit bij mij ook exact zo.

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23:39

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Elektrisch element is niet verplicht bij FE. Maar een optie.


Hadje 1200m3 gas en nu een p80, dan zou hij m nooit gebruiken, das dan zonde van het geld. Wij adviseren dan eventueel een elektrisch element in de boiler als backup of om overschot weg te fikken. Ook dat is niet noodzakelijk

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:39:
[...]

Pfff, dat zou echt zwaar (piep) zijn, want dan is dus de hele installatie verkeerd. Controleert WeHeat de installaties dan niet? Wat een sof zeg…
Je kunt ook de bovenkap er afhalen. Dat zijn maar 4 schroefjes. De eerste modellen BlackBird hadden ook niet die kap. Dan blaast de uitgaande lucht in ieder geval recht omhoog en wordt het wat minder direct weer aangezogen.

Wat onder dat kapje zit kan gewoon tegen regenwater en sneeuw. Gaat niks aan kapot.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 20:47
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:32:
[...]

ik heb wel nu een verviervoudig energieverbruik van gemiddeld per dag 5-8 kWh verbruikt naar 30 kWh verbruik per dag dat loopt behoorlijk op. Hij is inderdaad wel stil dus daar ben ik blij mee.
Ik zit op de helft qua verbruik, maar goed ik gebruikte eerst 750m3 gas.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • ManInTheDam
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 20:29
orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:50:
[...]

Je kunt een extra punt toevoegen aan de stooklijn als je de requests van het portal uitpluist. Het is gewoon een array met [buitentemperatuur, watertemperatuur]. Volgens mij had iemand in dit topic dat ook echt gedaan en werkte het prima.
Waar is dit? Ik zie in de portal alleen -20 en 9.

  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01:55
Stoker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:19:
Elektrisch element is niet verplicht bij FE. Maar een optie.


Hadje 1200m3 gas en nu een p80, dan zou hij m nooit gebruiken, das dan zonde van het geld. Wij adviseren dan eventueel een elektrisch element in de boiler als backup of om overschot weg te fikken. Ook dat is niet noodzakelijk
Mooi om te weten. Mijn installateur heeft het verder nooit met mij besproken en het electrisch element in het boilervat ook niet. Prima dat die van het boilervat erbij zit, die voor de CV heb ik persoonlijk liever niet. Als het verwarmen met de warmtepomp minder goed gaat schakel ik wel de airco's bij. In uiterste nood kan de houtkachel straks nog aan.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:25:
[...]

Je kunt ook de bovenkap er afhalen. Dat zijn maar 4 schroefjes. De eerste modellen BlackBird hadden ook niet die kap. Dan blaast de uitgaande lucht in ieder geval recht omhoog en wordt het wat minder direct weer aangezogen.

Wat onder dat kapje zit kan gewoon tegen regenwater en sneeuw. Gaat niks aan kapot.
Ik begrijp je, maar ik ga daar niks aan veranderen voordat de installateur of WH dat ook zegt. Dat voelt teveel aan als munitie geven om te zeggen dat “ik er zelf aan heb lopen hannesen”. Maar ga het zeker aankaarten. Dank voor meedenken.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
Ik ben benieuwd hoe andere Flint P40-gebruikers hun verbruik ervaren tijdens koude periodes.

De eerste weken na installatie lag mijn verbruik meestal tussen ongeveer 5 en 11 kWh per dag voor verwarming. Toen de eerste vorstperiode begon, liep dat op naar ongeveer 25 tot 30 kWh per dag.

In eerste instantie draaide de installatie via OpenTherm. Omdat ik het regelgedrag niet vertrouwde ben ik inmiddels overgestapt op een stooklijn.

Wat mij nu opvalt is dat het actuele elektrische vermogen duidelijk lager is geworden. Onder OpenTherm zag ik regelmatig vermogens tussen ongeveer 1500 en 1750 watt. Sinds de overstap naar de stooklijn zie ik meestal waarden tussen ongeveer 800 en 1150 watt.

Toch zie ik dat nog niet direct terug in het totale dagverbruik. Dat blijft aan de hoge kant.

Het comfort is overigens prima:
  • beneden tussen ongeveer 20,5 en 21,5 °C;
  • boven rond 19 °C;
  • ook tijdens de vorst bleef het huis goed op temperatuur.
Waar ik vooral benieuwd naar ben:
  • Wat verbruiken andere Flint P40-gebruikers gemiddeld bij temperaturen rond het vriespunt?
  • Is een dagverbruik van 25-30 kWh bij een Flint rond het vriespunt herkenbaar?
  • Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een duidelijk lager compressorvermogen zonder dat het totale dagverbruik direct sterk daalde?
Ik probeer vooral een beeld te krijgen van wat in de praktijk normaal is voor deze warmtepomp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ys-K5Ce26v9FK28AibH_sCEyjUM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eSuBpq5ru4QtuZEyb9yW7UVO.jpg?f=fotoalbum_large

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Satefan schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 13:53:
[...]

Ik zie m nu idd. Ik zou deze sowieso even controleren en netjes isoleren. Als je de temperatuur van die buis meet met de temperatuurmeter, komt dat dan overeen met wat de temperatuur huis in in het portal is?
Ik kan dat niet controleren, omdat de WP dus continue offline is. Dat ene minuutje dat hij data doorzendt weet ik niet wanneer dat is. Ik ga het proberen, maar ook hier: ik ga het maar eerst weer voorleggen bij de installateur voor dat “ik zelf ga lopen hannesen”.

  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 28-11 14:47
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:11:
[...]

@teacher @MrDenna
Het ziet er naar uit dat ik geen BUH heb met mijn BB P80 full electric.
[Afbeelding]
er zit niks aangesloten op de 3KW connector...

[Afbeelding]

of mis ik iets.....
Heb ik ook niet, destijds bewust voor gekozen, meest simpele opzet, geen buffervat geen SWW, open verdeler.

32 graden bug is er duidelijk uit, de BB P80 doet het prima, moet wel redelijk hard werken, maar daar hebben we hem voor. Ik heb het max vermogen iets beperkt.

[ Voor 10% gewijzigd door DjAntoon op 28-11-2026 14:47 ]


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 20:47
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ho5nc4KcSykkuFQKV050rJ9Hhb0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/H8waYOTgF8giXlDj3BvFIuOw.png?f=fotoalbum_large Ik draai stooklijn via OTGW dus soort van vergelijkbaar met stooklijn direct.

@Thomas64 gebruik je ook weheat-monitor.nl?

[ Voor 5% gewijzigd door Voogel op 28-11-2026 14:49 ]

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 04:08

STIMPPYYY

Voogel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:46:
[Afbeelding] Ik draai stooklijn via OTGW dus soort van vergelijkbaar met stooklijn direct.
Ik heb alleen al deze week 210kWH :). Zit nu op 700kWh voor november.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 00:05
dutchman1979 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:47:
Het ratelende boorhamer geluid van onze Blackbird is opgelost denk ik. Installateur heeft 2 extra gaten voor afvoer van water geboord in de buurt van waar alle koperen leidingen van uit de compressor naar beneden lopen.

Bij ons bleef daar water staan, dat bevroor en tegen de diepste koperen leiding met knik aanliep en redelijk wat herrie veroorzaakte.

Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden, als voor deze aankoopbedragen dit de oplossing is.

Dit is overigens onze nieuwe versie Blackbird al, de eerste is onder coulance na een aantal maanden vervangen voor schijnbaar een later model.
Is dit nu de officiele oplossing vanuit WeHeat, of wat installateurs zelf bedenken? Mijn installateur heeft het issue nog bij WeHeat liggen, maar 'geen prioriteit, want jij hebt tenminste nog warmte'. Het huis koelt 's nachts langzaam af (doordat ik toerental begrens zodat herrie acceptabel is) en overdag gaan we in de herrie van defrost naar defrost en warmt het ook nog niet echt op. De ijspegels hangen onder aan de BB80, ook na defrost.

Hopelijk gaan de stijgende temperaturen iets helpen om het bevroren water te ontdooien en de herrie eruit te krijgen.

Hier ook BB80 in de zomer vervangen door een fout die er al een jaar inzat. Maar met die eerste versie nooit problemen gehad in koude periodes, dus dit lijkt wel een fout in het nieuwe ontwerp.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 00:05
Stoker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:19:
Elektrisch element is niet verplicht bij FE. Maar een optie.
Even voor de zekerheid dat ik het snap: bij de normale binnenunit zit een backup heater (voor zowel CV als tapwater) toch standaard erin, en die zit niet aangesloten op die 3kW 'electric heater' aansluiting?

[ Voor 10% gewijzigd door aloft op 28-11-2026 14:50 ]


  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
Stoker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:19:
Elektrisch element is niet verplicht bij FE. Maar een optie.


Hadje 1200m3 gas en nu een p80, dan zou hij m nooit gebruiken, das dan zonde van het geld. Wij adviseren dan eventueel een elektrisch element in de boiler als backup of om overschot weg te fikken. Ook dat is niet noodzakelijk
Gas 3.869 m³ 01-01-2025 tot 01-01-2026. We waren/zijn grootverbruikers.....

@Stoker Heeft mijn installateur nooit om gevraagd maar wel aan ze doorgegeven voordat ik de offerte tekende via mail. Ook de gemiddelde temperaturen van de 12 maanden ten opzichte van het gasverbruik in die maanden. Het zou geen probleem zijn. Misschien hadden ze me toch een BUH moeten adviseren bij dit gasverbruik. Hoe kijk jij hier objectief tegenaan...

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
Voogel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:29:
[...]

Ik zit op de helft qua verbruik, maar goed ik gebruikte eerst 750m3 gas.
Oke maar ik gebruikte ook maar 1000 kubieke meter gas en de eerste weken van november waren prima. 15 kwh verbruik van jou vind ik prima maar om de 30 vind ik wel een beetje veel.

  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
DjAntoon schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:46:
[...]

Heb ik ook niet, destijds bewust voor gekozen, meest simpele opzet, geen buffervat geen SWW, open verdeler.

32 graden bug is er duidelijk uit, de BB P80 doet het prima, moet wel redelijk hard werken, maar daar hebben we hem voor. Ik heb het max vermogen iets beperkt.
ik heb niet eens een keuze gehad. Installateurs gaven aan dat de BB P80 prima mijn huis aankon en verder geen specieke keuze alleen advies tot 300L boilervat en dringend advies voor buffervat. BUH is nooit over gesproken.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 00:05
11D schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:28:
Het viel me gisteren op dat mn BB80 enorm veel lawaai maakte (zie video link hieronder). Het geluid komt duidelijk niet van de ventilalor maar van het deel waar de kabels in gaaN
Iemand een idee wat dit is, of het kwaad kan en hoe te voorkomen
Aantal andere mensen -waaronder ik- hebben hier ook last van. Tot nu toe lijkt het bevroren water in de unit te zijn waar een leiding dan tegenaan trilt. VAndaar dat het toerental beperken dan zorgt voor minder geluid (minder trillingen).

Oplossing lijkt te zijn om gaten in de unit te boren waardoor het water wegkan voordat het bevriest. Bel je installateur, want dit geluid is niet normaal.
Pagina: 1 ... 278 ... 280 Laatste

Let op:
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.

Iets laten weten aan Weheat?
Ga naar portal.weheat.nl en klik rechtsonder op de feedbackknop.
Begin je bericht met [Tweakers].
Zet erin wanneer het gebeurde (datum en tijd) en wat je zag.