2x HomeWizard Plug-In Battery (1600W/1600W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp zonnepanelen | Weheat Sparrow All-Electric warmtepomp
Ja, en 640Kb geheugen zou ook ooit genoeg moeten zijn. 30C trekt het hier gewoon niet, met veel ramen, koude wind en iemand die vanwege zijn gezondheid gewoon een huis op 23C nodig heeft.feico.de.boer schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 19:06:
Beperk je aanvoer temperatuur en pas deze aan aan de benodigde temperatuur (30 zou zat moeten zijn momenteel).
svp niet zo zeker beweren wat voldoende zou moeten zijn voor een huis en situatie dioe je niet kent
De round modulation thermostaat lijkt een soort integrator wind-up te doen omdat de gemeten temperatuur niet snel genoeg oploopt. Dit gaat alleen veel te snel voor mijn vloerverwarming. Inmiddels is de gemeten temperatuur exact gelijk aan het ingestelde setpoint, maar blijft de gevraagde aanvoer temperatuur nog steeds enorm hoog en begint hij nu pas met afbouwen.
Ik heb dit opgelost door de OTGW tussen de thermostaat en warmtepomp te plaatsen en de aanvoertemperatuur te laten cappen op 28 graden. Dat werkt tot nu toe prima, wellicht moet ik het nog gaan aanpassen als het buiten kouder gaat worden.
Ja, die zou prima moeten moduleren als ik t zo zie. Wat is de vraagtemperatuur die de thermostaat doorgeeft aan de weheat?LuToLu schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:51:
Het is een Honeywell Round Modulation T87M welke volgens de instellingen bij aansturing in de portal goed zou moeten werken "We hebben uw OpenTherm-thermostaat gedetecteerd en hij werkt correct."
Edit: Ik zie het al in je grafiek. Om de een of andere reden vraagt de themostaat 70 graden aanvoer. Dat is wel heel fors! Daar moet naar gekeken worden!
[ Voor 15% gewijzigd door Satefan op 26-10-2026 11:58 ]
Dat van die 70 graden was ook mijn vraag aan mijn installateur want ik heb beneden vloerverwarming (als bijverwarming en niet als hoofdverwarming) met een pomp loze verdeler, ik heb mijn oude mengverdeler met pomp speciaal laten vervangen. Dus ik wil zeker niet dat er 70 graden water mijn vloer ingaat. Maar dat was zeker niet het geval volgens de installateur en dat zal wel kloppen want CV pomp 2 gaat uit en die is volgens mij voor transport van water het huis in.
2x HomeWizard Plug-In Battery (1600W/1600W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp zonnepanelen | Weheat Sparrow All-Electric warmtepomp
Dank voor je reactie. Ik heb een Honeywell T6. Ik heb ook even in de gaten gehouden wat die vraagt en dat ziet er niet gek uit.Voogel schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:18:
[...]
Welke thermostaat gebruik je? De Flint verwarmt het water altijd tot 3 graden hoger dan de gevraagde temperatuur en slaat dan af.
Even ter vergelijking: mijn target temperatuur is nu 26 graden en dan gaat de flint dus tot maximaal 29 graden door. Hij draait nu op 33% en maakt telkens runs van 30-60 minuten en wacht dan minimaal een uur voor de volgende run. Ik heb vv met mengverdeler en radiatoren.
De compressor staat ondertussen op 33% met een binnentemperatuur van 22,2 (dus nog steeds ingesteld op 21,5). Hij ging langzaam afschalen van 100% toen de temperatuur boven de 22 kwam.
Doordat hij zoveel meer verwarmt dan nodig slaat hij straks af en gaat hij pas over uren (waarschijnlijk vanavond laat) pas weer aan. Ik heb liever dat hij 24/7 op 33% draait... stuk zuiniger.
Dank voor de uitgebreide reactie. De vorige bewoners hebben hier een houten vloer op een tegelvloer gelegd. Heel mooi, maar warmt heeeeel traag op. Maar ALS het warm is, dan blijft het warm. Maar het lijkt erop, zoals bij jou, dat de thermostaat het te traag vindt opwarmen en dan bijschaalt.rtenhave schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:53:
@SXForce Ik heb dat probleem ook met een honeywell round modulation wireless thermostaat. Ik heb er een OTGW tussen gehangen om te zien waar het probleem zit. Ik zie dan dit: [Afbeelding]
De round modulation thermostaat lijkt een soort integrator wind-up te doen omdat de gemeten temperatuur niet snel genoeg oploopt. Dit gaat alleen veel te snel voor mijn vloerverwarming. Inmiddels is de gemeten temperatuur exact gelijk aan het ingestelde setpoint, maar blijft de gevraagde aanvoer temperatuur nog steeds enorm hoog en begint hij nu pas met afbouwen.
Ik heb dit opgelost door de OTGW tussen de thermostaat en warmtepomp te plaatsen en de aanvoertemperatuur te laten cappen op 28 graden. Dat werkt tot nu toe prima, wellicht moet ik het nog gaan aanpassen als het buiten kouder gaat worden.
Ik heb inderdaad ook al overwogen een OTGW ertussen te zetten als dit blijft aanhouden. Ik wilde het alleen even wat langer aanzien aangezien dit het eerste stookseizoen is.
Daarnaast zou ik het denk ik deels ook kunnen opvangen door de nachtmodus langer te forceren, zodat hij op een laag pitje draait. Meestal is dat (met 5-10 graden buiten) namelijk voldoende om de kamertemperatuur stabiel te houden, ook in de nacht.
[ Voor 46% gewijzigd door SXForce op 26-10-2026 12:15 ]
Je warmtepomp is hoogstwaarschijnlijk begrenst, op zo'n 40 á 45c, door de installateurLuToLu schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:06:
Het lijkt wel of men eerst het buffervat op temperatuur wil brengen, want alleen CV pomp1 blijft draaien en CV pomp 2, die naar het huis volgens mij, gaat op standby.
Dat van die 70 graden was ook mijn vraag aan mijn installateur want ik heb beneden vloerverwarming (als bijverwarming en niet als hoofdverwarming) met een pomp loze verdeler, ik heb mijn oude mengverdeler met pomp speciaal laten vervangen. Dus ik wil zeker niet dat er 70 graden water mijn vloer ingaat. Maar dat was zeker niet het geval volgens de installateur en dat zal wel kloppen want CV pomp 2 gaat uit en die is volgens mij voor transport van water het huis in.
Helaas kan je niet zelf zien waarop de warmtepomp is begrenst. Je installateur kan jou wel vertellen waarop hij begrenst is. Hier moet je zelf dan nog 5c vanaf halen omdat Weheat een veiligheids-/overshootmarge van 5c hanteert bovenop wat de installateur instelt.
[ Voor 9% gewijzigd door Caayn op 26-10-2026 12:22 ]
En het komt ook voor dat na de verwarmen-ontdooien-verwarmen actie er een run volgt die normaal is (althans dat denk ik
Dus schiet mij maar lek
2x HomeWizard Plug-In Battery (1600W/1600W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp zonnepanelen | Weheat Sparrow All-Electric warmtepomp
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
/f/image/6eAmdBtJDngkN4PV6fOKyTpo.png?f=fotoalbum_large)
Nogmaals, wie heeft hier ook last van. Er is al een hoop over geschreven en twee keer was het een bug die ook poos erna werd opgelost.
Temperatuur van onderste sensor wordt structureel genegeerd bij start van sww. Onder was dus 43gr en sww zou dus niet moeten starten omdat de standby temp 35gr is. Helaas wordt die dus wederom Genegeerd.
[ Voor 42% gewijzigd door STIMPPYYY op 26-10-2026 12:40 ]
Wat is je vraag/probleem precies?STIMPPYYY schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:39:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Nogmaals, wie heeft hier ook last van. Er is al een hoop over geschreven en twee keer was het een bug die ook poos erna werd opgelost.
Temperatuur van onderste sensor wordt structureel genegeerd bij start van sww. Onder was dus 43gr en sww zou dus niet moeten starten omdat de standby temp 35gr is. Helaas wordt die dus wederom Genegeerd.
Je hebt elke dag om 12:30 SWW verwarmen naar 60 graden ingesteld.
Vandaag om 12:30 is je SWW water lager dan 60 graden, dus gaat ie SWW verwarmen.
Dit klopt toch helemaal precies met wat je in je handmatige schema hebt aangegeven? De Weheat doet dus precies wat jij in je schema hebt aangegeven...toch?
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Nee, de standby temperartuur is 35graden. Als de onderste sensor daarboven zit, dan hoort er geen sww te starten. Het is in de basis niet zo dom als het lijktGameboy schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:11:
[...]
Wat is je vraag/probleem precies?
Je hebt elke dag om 12:30 SWW verwarmen naar 60 graden ingesteld.
Vandaag om 12:30 is je SWW water lager dan 60 graden, dus gaat ie SWW verwarmen.
Dit klopt toch helemaal precies met wat je in je handmatige schema hebt aangegeven? De Weheat doet dus precies wat jij in je schema hebt aangegeven...toch?
[ Voor 3% gewijzigd door STIMPPYYY op 26-10-2026 13:18 ]
Om 12:30 gaat hij toch vanuit standby naar 60 graden op het schema? Dan gaat hij dus precies dan verwarmen want onderste sensor is 60-3= 57 onder de ingestelde drempel waarde.STIMPPYYY schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:17:
[...]
Nee, de standby temperartuur is 35graden. Als de onderste sensor daarboven zit, dan hoort er geen sww te starten. Het is in de basis niet zo dom als het lijkt. Of ben ik nou gek...
Ik ervaar vandaag hetzelfde en normaal gesproken wordt er op maandag nooit het boilervat verwarmd. Onderste sensor zit zwaar boven de standby temp maar toch staat hij nu te verwarmen. Bug is weer terug zo te zien...STIMPPYYY schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:39:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Nogmaals, wie heeft hier ook last van. Er is al een hoop over geschreven en twee keer was het een bug die ook poos erna werd opgelost.
Temperatuur van onderste sensor wordt structureel genegeerd bij start van sww. Onder was dus 43gr en sww zou dus niet moeten starten omdat de standby temp 35gr is. Helaas wordt die dus wederom Genegeerd.
Niet zoals ik ben gewend ben dat het werkt. Want die is er altijd onder. Zie @exi22 , die bevestigd het ookTomSt schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:20:
[...]
Om 12:30 gaat hij toch vanuit standby naar 60 graden op het schema? Dan gaat hij dus precies dan verwarmen want onderste sensor is 60-3= 57 onder de ingestelde drempel waarde.
Je schema zegt dat je om 12:30 wilt starten om de SWW temperatuur naar 60 graden te brengen...STIMPPYYY schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:39:
[...]
Niet zoals ik ben gewend ben dat het werkt. Want die is er altijd onder. Zie @exi22 , die bevestigd het ook
Dat is precies wat ie gaat doen dan...
Als je niet wilt dat er dan een SWW run start, moet je die niet inplannen....?
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Ja, precies. Het schema kijkt naar de onderste sensor.Gameboy schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:45:
[...]
Je schema zegt dat je om 12:30 wilt starten om de SWW temperatuur naar 60 graden te brengen...
Dat is precies wat ie gaat doen dan...
Als je niet wilt dat er dan een SWW run start, moet je die niet inplannen....?
[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten
Of naar de bovenste, want die is *ook* lager dan de gewenste SWW temperatuurZeRoC00L schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:46:
[...]
Ja, precies. Het schema kijkt naar de onderste sensor.
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Nee, dat is dus al twee keer in bug geweest. Dat is precies wat ik probeer aan te geven. Hij hoort naar de onderste sensor te kijken.Gameboy schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:47:
[...]
Of naar de bovenste, want die is *ook* lager dan de gewenste SWW temperatuur
Hij kijkt naar de bovenste sensor en om half 1 is die geen 60 graden, dus gaat ie de onderste sensor naar 60 graden brengen. Daar heb je immers om gevraagd. Alle grijze tijd kijkt hij op de bovenste sensor naar 35 graden, als die onder de 35 graden zakt, gaat ie de onderste naar 35 graden brengen.STIMPPYYY schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:54:
[...]
Nee, dat is dus al twee keer in bug geweest. Dat is precies wat ik probeer aan te geven. Hij hoort naar de onderste sensor te kijken.
Hij doet precies wat je vraagt, dat is geen bug, maar een interpretatiefout van jou.
Ja kan goed dat ik het nu door elkaar haal. Ik zal eens terugzoeken in het topic straks. Dan ben ik dus in de war ermee.Kraakhelder schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:59:
[...]
Hij kijkt naar de bovenste sensor en om half 1 is die geen 60 graden, dus gaat ie de onderste sensor naar 60 graden brengen. Daar heb je immers om gevraagd. Alle grijze tijd kijkt hij op de bovenste sensor naar 35 graden, als die onder de 35 graden zakt, gaat ie de onderste naar 35 graden brengen.
Hij doet precies wat je vraagt, dat is geen bug, maar een interpretatiefout van jou.
Nee, de bug ging over de stand-by temperatuur, dat is bij jou voor 12:30. Die bug was dat er naar de bovenste sensor werd gekeken ipv de onderste sensor. Jouw schema moet gewoon gaan verwarmen om 12:30 want beide sensoren zitten eronder.STIMPPYYY schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:54:
[...]
Nee, dat is dus al twee keer in bug geweest. Dat is precies wat ik probeer aan te geven. Hij hoort naar de onderste sensor te kijken.
Dit is niet die bug van eerder, dit is precies zoals het hoort te werken en altijd heeft gewerkt.
Dat is natuurlijk onzin. Die 1 uur voorkomt pendelgedrag. Pendelgedrag is voor geen enkele compressor goed, ongeacht het merk.Mg4gebruiker schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:58:
[...]
Er zit maar 1 ding op : klaag erover bij je installateur en roep hen op in gesprek te gaan met Weheat.
Het stevig invoeren van die 1 uur wachttijd ter bescherming van de compressor voorspelt niet veel goeds voor de kwaliteit van hun (eigen) compressors.
Zijn er ook Flint gebruikers die hier last van hebben?
Vraag inderdaad de installateur of de maximale aanvoertemperatuur beperkt kan worden, dan heb je een 'harde bovengrens'. Of beperk het maximum compressor niveau via de app (stilte-instellingen).
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
... in veel gevallen.Jpiek schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:52:
[...]
Ja, en 640Kb geheugen zou ook ooit genoeg moeten zijn. 30C trekt het hier gewoon niet, met veel ramen, koude wind en iemand die vanwege zijn gezondheid gewoon een huis op 23C nodig heeft.
svp niet zo zeker beweren wat voldoende zou moeten zijn voor een huis en situatie dioe je niet kent
Je hebt gelijk, misschien iets te stellig. Het ging om het idee, iedere situatie is natuurlijk verschillend.
Wat die 640 kB betreft ... https://www.computerworld.com/article/1563853/the-640k-quote-won-t-go-away-but-did-gates-really-say-it.html
Hallo @havoc764 ik heb ook last van bovenstaande gedrag. Bij mij is het zowat de 'hoofdmethode' van verwarmen en heb ik maar amper een nette run. zie wat van mijn reacties hierboven. Ik had even de hoop dat het overgaan van een OT thermostaat naar een stooklijn zou kunnen helpen maar lees in jouw reactie dat jij hem daar al op hebt staan en dat dit dus niet gaat helpen in mijn geval.havoc764 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 09:45:
hier ook mooi vreemd gedrag bij eerste opstart van het seizoen.
Stooklijn op 23 graden gezet zodat die de vloer rustig kan opwarmen.
Zet die na 30 min ineens 1 van 2 circulatiepompen stil en gaat met 65% vol gas het buffervat verwarmen waarna die een ontdooi cyclus ging doen. Is nu niet echt ontdooi weer met 12 graden buiten.
Hierna ging die doodleuk door op 65% vermogen en ging die gewoon water van 35 graden de vloer in sturen, vroeg nu niet bepaald om een thermische schok van de vloer. Hij zette ook zelf ineens de doeltemperatuur hoger zonder dat ik instellingen wijzigde en hij draaid op stooklijn, omlaag naar ingestelde waarde deed die ook zelf.
[Afbeelding]
Iemand enig idee wat dit verschijnsel kan zijn en/of waarom Weheat dit zo doet, want dit lijkt mij alles behalve zuinig of goed voor de COP.
2x HomeWizard Plug-In Battery (1600W/1600W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp zonnepanelen | Weheat Sparrow All-Electric warmtepomp
Bij een stooklijn zie ik dit gedrag nooit. Hiervoor zou ik met mijn installateur gaan bellen, want ik kan niet bedenken waarom dit gebeurt.LuToLu schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:29:
[...]
Hallo @havoc764 ik heb ook last van bovenstaande gedrag. Bij mij is het zowat de 'hoofdmethode' van verwarmen en heb ik maar amper een nette run. zie wat van mijn reacties hierboven. Ik had even de hoop dat het overgaan van een OT thermostaat naar een stooklijn zou kunnen helpen maar lees in jouw reactie dat jij hem daar al op hebt staan en dat dit dus niet gaat helpen in mijn geval.
Iemand enig idee wat dit verschijnsel kan zijn en/of waarom Weheat dit zo doet, want dit lijkt mij alles behalve zuinig of goed voor de COP.
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
hij heeft bij mij dit maar 1 keer gedaan bij opstart daarna 2 dagen rustig doorgekabbelt zonder verdere ontdooi cyclus.LuToLu schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:29:
[...]
Hallo @havoc764 ik heb ook last van bovenstaande gedrag. Bij mij is het zowat de 'hoofdmethode' van verwarmen en heb ik maar amper een nette run. zie wat van mijn reacties hierboven. Ik had even de hoop dat het overgaan van een OT thermostaat naar een stooklijn zou kunnen helpen maar lees in jouw reactie dat jij hem daar al op hebt staan en dat dit dus niet gaat helpen in mijn geval.
Iemand enig idee wat dit verschijnsel kan zijn en/of waarom Weheat dit zo doet, want dit lijkt mij alles behalve zuinig of goed voor de COP.
De ontdooi cycles aan de start is onlogisch en vreemd was namelijk nergens voor nodig.
het gedrag van de ontdooi cyclus zelf niet perse daarentegen. Ga me hieronder proberen uit te leggen voordat ik voor gek verklaart word.
Als je niet genoeg warmte in je water hebt zitten kan de pomp niet goed ontdooien, dus dan kan ik begrijpen dat die alles over het buffervat zet en die eerst opstookt om zo voldoende warmte beschikbaar te hebben voor de ontdooi cyclus. Dus als je vloerverwarming hebt en de pomp net aan staat en de vloer daadwerkelijk koud is, iets van <20 graden zou dit begrijpelijk gedrag kunnen zijn. Ik loop alleen niet heel erg warm van de plug warm water die daarna door de vloer gegooid word.
Dit heb ik gedaan en ook om uitleg gevraagd maar verder dan "wij zien normaal gedrag" kom ik daar (nog) niet.Pr088 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:34:
[...]
Bij een stooklijn zie ik dit gedrag nooit. Hiervoor zou ik met mijn installateur gaan bellen, want ik kan niet bedenken waarom dit gebeurt.
2x HomeWizard Plug-In Battery (1600W/1600W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp zonnepanelen | Weheat Sparrow All-Electric warmtepomp
Oh maar één keer, ik ben nu een beetje jaloershavoc764 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:51:
[...]
hij heeft bij mij dit maar 1 keer gedaan bij opstart daarna 2 dagen rustig doorgekabbelt zonder verdere ontdooi cyclus.
De ontdooi cycles aan de start is onlogisch en vreemd was namelijk nergens voor nodig.
het gedrag van de ontdooi cyclus zelf niet perse daarentegen. Ga me hieronder proberen uit te leggen voordat ik voor gek verklaart word.
Als je niet genoeg warmte in je water hebt zitten kan de pomp niet goed ontdooien, dus dan kan ik begrijpen dat die alles over het buffervat zet en die eerst opstookt om zo voldoende warmte beschikbaar te hebben voor de ontdooi cyclus. Dus als je vloerverwarming hebt en de pomp net aan staat en de vloer daadwerkelijk koud is, iets van <20 graden zou dit begrijpelijk gedrag kunnen zijn. Ik loop alleen niet heel erg warm van de plug warm water die daarna door de vloer gegooid word.
Ik heb ook het idee dat ze eerst het buffervat willen opwarmen maar dat is maar 50 liter. Mijn SWW vat is 200 en daar gaat opwarmen, b.v.de legionella run, gewoon zonder moeten ontdooien. Ik vraag mij ook af of het echt ontdooien is of dat er een voorgeprogrammeerd programma wordt afgedraaid waarin het ontdooien misschien een geforceerde stap is. Want als deze nu al bevriest, tja hoe moet dat dan als het echt koud is.
Maar als het een geval van te weinig warmte in het water is zou het dan ook een flow probleem kunnen zijn? Dus als het verschil tussen warmtepomp Watertemperatuur in en Watertemperatuur uit te groot is, en er te koud warm water retour komt, er maar weer besloten wordt het buffervat flink op te stoken?
2x HomeWizard Plug-In Battery (1600W/1600W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp zonnepanelen | Weheat Sparrow All-Electric warmtepomp
Geen flow probleem, maar thermische massa die nog koud is en een paar ton beton is niet binnen 30 min warm.LuToLu schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:09:
[...]
Oh maar één keer, ik ben nu een beetje jaloers.
Ik heb ook het idee dat ze eerst het buffervat willen opwarmen maar dat is maar 50 liter. Mijn SWW vat is 200 en daar gaat opwarmen, b.v.de legionella run, gewoon zonder moeten ontdooien. Ik vraag mij ook af of het echt ontdooien is of dat er een voorgeprogrammeerd programma wordt afgedraaid waarin het ontdooien misschien een geforceerde stap is. Want als deze nu al bevriest, tja hoe moet dat dan als het echt koud is.
Maar als het een geval van te weinig warmte in het water is zou het dan ook een flow probleem kunnen zijn? Dus als het verschil tussen warmtepomp Watertemperatuur in en Watertemperatuur uit te groot is, en er te koud warm water retour komt, er maar weer besloten wordt het buffervat flink op te stoken?
Dit kan niet een echte ontdooicyclus zijn, want veel te kort, niet passend bij de buitentemperatuur en zo snel na het starten van een run zal de verdamper niet bevroren zijn.
Tegelijk heb ik de indruk dat mijn COP waarden aanzienlijk beter zijn dan vorig stookseizoen. Helemaal zeker ben ik niet, want er zijn kort voor het einde van het seizoen nog aanpassingen gedaan aan mijn systeem (gesloten naar open verdeler).
Mijn gok is een aanpassing in de aansturing van de warmtepomp, waarbij het expansieventiel wat agressiever is ingesteld (vorig seizoen werd een behoorlijk deel van mijn verdamper niet effectief gebruikt). Hierdoor zou bij de start van een run een te lage druk aan het eind van de verdamper kunnen worden gemeten, wat dan weer een ontdooicyclus triggert.
Gelukkig valt het aantal valse ontdooicycli bij mij mee en ben ik blij met een beter rendement.
Ik weet het
Maar het blijft een leuke quote om stelligheid te ondermijnen
Interessante hypothese, maar we kunnen dat niet testen vermoed ik of achterhalen. Wat ik nu wel heb gedaan is via We-heat monitor eens een grafiek laten plotten tussen compressor snelheid/temperatuur en temperatuur/luchtvochtigheid. Maar ook hier is niet echt een correlatie te maken dat bijv de compressor hoog optoert en het dan gebeurd of temp/luchtvochtigheid. Het enige wat ik bevestigd zie worden is dat het alleen plaatsvind als de buiten temperatuur onder de 12 graden is en altijd tussen de 8 en 10 min na de start van de pomp (waarbij minimaal X tijd tussen zit en dus zou kunnen gelden als koude start wat weer jouw hypothese zou kunnen ondersteunen)wouterrensen schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:51:
Ik draai BB P80 op stooklijn + aan/uit, full electric, 100l buffer in serie. Sinds dit stookseizoen zie ik af en toe een korte ontdooicyclus (paar minuten) kort na de start van een run.
Dit kan niet een echte ontdooicyclus zijn, want veel te kort, niet passend bij de buitentemperatuur en zo snel na het starten van een run zal de verdamper niet bevroren zijn.
Mijn gok is een aanpassing in de aansturing van de warmtepomp, waarbij het expansieventiel wat agressiever is ingesteld (vorig seizoen werd een behoorlijk deel van mijn verdamper niet effectief gebruikt). Hierdoor zou bij de start van een run een te lage druk aan het eind van de verdamper kunnen worden gemeten, wat dan weer een ontdooicyclus triggert.
Gelukkig valt het aantal valse ontdooicycli bij mij mee en ben ik blij met een beter rendement.
Dat zou dan wel betekenen dat WeHeat zelf niet de ontdooi functie heeft aangepast om hier rekening mee te houden. Het is jammer dat we niet meer temperatuur sensoren kunnen uitlezen, die zijn er wel maar niet beschikbaar voor ons als consument.
:strip_exif()/f/image/EIYq9VFu6mjO4ozHgJgD2wwO.png?f=user_large)
Duurzaam Woonadvies Zaanstreek Onafhankelijk advies voor het verduurzamen van je woning
Dat is een interessante hypothese. Volgens mij heeft de warmtepomp een elektronisch expansieventiel. Wellicht dat ze nu de oververhitting wat lager gezet hebben om inderdaad een betere benutting van je verdamper te krijgen. Als dat op basis van de ervaringen na een paar jaar gedaan is, dan zou dat een interessante manier zijn om de COP te verbeteren en dus energieverbruik te verlagen.wouterrensen schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:51:
Ik draai BB P80 op stooklijn + aan/uit, full electric, 100l buffer in serie. Sinds dit stookseizoen zie ik af en toe een korte ontdooicyclus (paar minuten) kort na de start van een run.
Dit kan niet een echte ontdooicyclus zijn, want veel te kort, niet passend bij de buitentemperatuur en zo snel na het starten van een run zal de verdamper niet bevroren zijn.
Tegelijk heb ik de indruk dat mijn COP waarden aanzienlijk beter zijn dan vorig stookseizoen. Helemaal zeker ben ik niet, want er zijn kort voor het einde van het seizoen nog aanpassingen gedaan aan mijn systeem (gesloten naar open verdeler).
Mijn gok is een aanpassing in de aansturing van de warmtepomp, waarbij het expansieventiel wat agressiever is ingesteld (vorig seizoen werd een behoorlijk deel van mijn verdamper niet effectief gebruikt). Hierdoor zou bij de start van een run een te lage druk aan het eind van de verdamper kunnen worden gemeten, wat dan weer een ontdooicyclus triggert.
Gelukkig valt het aantal valse ontdooicycli bij mij mee en ben ik blij met een beter rendement.
Ik heb net teruggekeken en zie in de afgelopen 2 maanden hier geen ontdooien. Echter, het is ook nog niet heel koud geweest (8gr) en ik heb het vermogen maximaal beperkt (fluisterstil) en de stooklijn staat met opzet te laag. Er is een schakelinterval van 6gr en ik wil niet dat we er vanwege de modulatiebeperking van 20% continue 3 graden onder zitten. Ik heb de stooklijn op dit stuk verlaagd. 2gr lager bij 9gr tov einde vorig stookseizoen. De Monitor meet dat mijn stoken gemiddeld 1.1gr boven mijn stooklijn ligt. Ons huis wordt daarom niet warmer dan gewenst. 's Nachts is het koud genoeg voor langere runs; overdag helpt de zon de gaten vullen. Het is een analoge redenering. Ik heb geen OT.
Over de pompstatus in Stand-by bij CV en CV(2) pomp): op Stooklijn gaan ze beide uit; op Aan/Uit blijven ze beide aan en na feedback op FaceBook: op OT blijft CV(2) aan en gaat CV (over de buffer en de CV) uit; dan loopt de CV(2) via de buffer dus terug. Precies wat ik in de andere standen ook zou willen. Een reden voor een OTGW ooit.
@wouterrensen Kan de fluisterstand bij mij de reden zijn dat ik dit verschijnsel niet zie? Zou die extra uitnutting ook de reden kunnen zijn van de 60min wachttijd die we vorig jaar niet hadden?
En verder heb ik eerder gemeld dat in tegenwoordig (in het voorjaar) vaker de BUH-Boost aan zag gaan terwijl ik denk dat daar geen aanleiding toe is. Hierbij afgelopen donderdag (ik zocht eigenlijk naar "ontdooien") een plaatje van HomeWizard waar beide apparaten op verschillende fase gemeten worden; de Portal waar duidelijk is dat de BUH AAN gaat en Monitor waar dat niet in te zien is (zie eerdere feedback @Kirvis). Ik begrijp echt niet waarom er een Boost-BUH nodig is. Andere dagen gebeurde dit niet. Geen legionella run!
PS: @Kirvis dank voor de melding gegevens weg te poetsen!
[ Voor 18% gewijzigd door HarDus op 26-10-2026 21:59 ]
Bedankt hiervoor. Vandaag (hoewel hij nauwelijks hoefde te draaien) sloeg het apparaat op de laagste stand aan, hield de temperatuur een tijdje op 27 graden en schakelde daarna weer uit – zonder dat hij steeds opnieuw aan- en uitsprong. Perfect. Geweldige tip.HarDus schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:24:
[...]
Jouw OT weet niet dat de WP niet reageert. Dit WP gedrag is er vooral in het voorseizoen en straks nog overdag met zon.
Je kan dit symptoom bestrijden door middels het “stilteniveau” het vermogen te beperken. Vooralsnog is de laagste stand bij deze buitentemperaturen genoeg. @Weheat zou de vermogensbeperking aan de stooklijn kunnen koppelen, maar ja, dat is Intelligence, maar dat @Weheat alleen in de marketing en niet voor bestaande gebruikers.
De laatste SWW run was die middag om 12:30. Daarna konden 3 personen warm douchen en eentje had pech. Eerder in de week ging dat allemaal goed maar toen hadden we ook nog wat profijt van de legionellarun.orillion schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 07:18:
[...]
Wanneer was de SWW run? Ik had vrijdag dat hij die gepland had na de dagelijkse douchebeurten ipv ervoor (door de tarieven), waardoor we feitelijk 2 dagen deden met 1 SWW run (wat niet kan bij ons).
Hoe werkt dit precies? Ik had gisteravond mijn sparrow met een T6 van OT overgezet naar aan/uit stooklijn. In de nacht was de binnentemperatuur van 20.5 naar 19.7 gezakt omdat er geen moment meer dan 10 graden aanvoer werd gevraagd sinds de wissel. Hij had dus niets gedaan...Mg4gebruiker schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 21:30:
[...]
Welke thermostaat heb jij? Bij een T6 moet je alleen de verbinding naar de weheat op de honeywell unit naar AB verplaatsen om hem om te zetten naar aan uit. Daarna in advanced menu op aan uit zetten dacht ik .
Moet je dan fysiek draden wisselen of moet je alleen iets in de thermostaat zelf doen? In de Resideo app kon ik zelf niets vinden.
Wellicht gaat het hier om 'normaal gedrag' omdat er geen fout in hun portal wordt vermeld. Maar dat wil niet zeggen dat het gewenst gedrag is. Of noodzakelijk.LuToLu schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:26:
Hallo allen, ik heb sinds juli van dit jaar ook een Weheat all-electric warmtepomp (Sparrow P60). Ik heb een 200 liter SWW vat en een 50 liter buffervat (parallel). In het begin hoefde deze niks anders te doen dan het SWW vat te verwarmen en dat gaat goed. Nu het echter kouder wordt gaat deze ook verwarmen (OT thermostaat op 20 graden). Ik zie echter gedrag wat ik maar moeilijk kan plaatsen.
Heel vaak komt er een warmtevraag waarna de buitenunit gaat verwarmen maar kort na de start schiet de gevraagde watertemperatuur naar 70 graden. Op dat moment blijft alleen Circulatiepomp CV lopen en wordt Circulatiepomp CV (2) op standby gezet en schiet de Compressor naar het maximale vermogen dat mag (99% overdag en 60% in avond en nacht). Dat blijft hij doen totdat er een ontdooi actie (volgens de statusbalk) nodig is. Als deze klaar is gaat de Compressor weer naar max maar gaat ook Circulatiepomp CV (2) weer aan.
Ik zal ook een plaatje toevoegen om e.e.a. wat duidelijker te maken.
[Afbeelding]
Ik heb al contact gehad met mijn installateur maar daar kom ik niet verder dat 'wij zien normaal gedrag'. En dat is misschien ook wel zo maar verwacht eigenlijk mooie, zo lang mogelijk, runs.
Weet iemand of dit inderdaad 'normaal gedrag' is?
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Fysiek draden wisselen in je ketelmodule. Die zitten nu bij OT, die moeten in A en B.Zinloos1 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 20:37:
[...]
Hoe werkt dit precies? Ik had gisteravond mijn sparrow met een T6 van OT overgezet naar aan/uit stooklijn. In de nacht was de binnentemperatuur van 20.5 naar 19.7 gezakt omdat er geen moment meer dan 10 graden aanvoer werd gevraagd sinds de wissel. Hij had dus niets gedaan...
Moet je dan fysiek draden wisselen of moet je alleen iets in de thermostaat zelf doen? In de Resideo app kon ik zelf niets vinden.
Geen idee. Bij mij schiet bij de start van een run de compressor naar 52% om snel daarna terug te zakken naar 20%. Beide niveau's zijn lager dan mijn nachtstand. Ik heb in de afgelopen 2 weken 3x een (vals) ontdooimoment gehad.HarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 18:22:
@wouterrensen Kan de fluisterstand bij mij de reden zijn dat ik dit verschijnsel niet zie? Zou die extra uitnutting ook de reden kunnen zijn van de 60min wachttijd die we vorig jaar niet hadden?
De 60 minuten wachttijd na een run had ik vorig seizoen ook, dus dat lijkt hier niet gerelateerd. Voor mij geen probleem met aan/uit+stooklijn. Ik heb ook een paar weken OT geprobeerd (honeywell evohome). Daarmee kreeg ik de aansturing niet stabiel, vooral tijdens SWW opwarmen en evt wachttijden, maar ook daarbuiten reageerde deze te heftig. Aan/uit is hier ook nog gedoe geweest om goed te krijgen, omdat de thermostaat de temperatuur probeert te regelen door periodiek aan en uit te schakelen. Heb ik destijds nog wel over gepost.
Enige wens die voor mij overblijft is rondom het 3 graden verschil tov gewenste watertemperatuur en watertemperatuur huis in. Het uitschakelen van de warmtepomp als deze in de laagste stand staat en 3 graden warmer water levert dan gevraagd is voor mij prima. Maar het is jammer dat hij pas weer inschakelt als de watertemperatuur huis in 3 graden lager is dan gevraagd, dan is er ongewenst veel vertraging van het starten van een run. Dit zou voor mij asymmetrisch mogen zijn.
Aan de basis gaat het niet om dat uur zelf. Het verhaal begint bij ManInTheDam die vaststelt dat de WP de aanvoertemperatuur te hoog opvoert waardoor de Wp te snel uitgaat. Omdat een uur later de vraag naar warmte nog verder omhoog gaat door verdere afkoeling gaat de WP op vol belasting draaien.Pr088 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 14:24:
[...]
Dat is natuurlijk onzin. Die 1 uur voorkomt pendelgedrag. Pendelgedrag is voor geen enkele compressor goed, ongeacht het merk.
Vraag inderdaad de installateur of de maximale aanvoertemperatuur beperkt kan worden, dan heb je een 'harde bovengrens'. Of beperk het maximum compressor niveau via de app (stilte-instellingen).
We hebben van anderen al gehoord dat hij dan moet ontdooien en vervolgens gaat hij weer een uur uit. Door dat uur krijg je een repeterend gedrag van onvoldoende verwarmen, een gestreste WP die bevriest etc.
ManInTheDam vraagt om een geleidelijker laten oplopen van de aangevoerde watertemperatuur zodat de runs langer lopen. Daardoor wordt het huis wel warm en is ook de kans op bevriezen minder groot of nul.
Elwin.92 klaagt ook over het uur, en lijkt het verhaal van ManInTheDam te bevestigen:krijgt het huis niet meer warm (...waar dat eerder nog wel lukte).
Vorig jaar zat er maximaal een kwartier tussen einde en start verwarmen: zie afbeelding van mijn WP vorig jaar:
Als een WP direkt naar heel hoge aanvoertemperaturen wil gaan omdat een OT ook steeds hogere T vraagt (omdat het maar niet warmer wordt), dan is Weheat kennelijk niet in staat terug te kijken waarom de WP ook steeds uitgaat: er komt te heet water terug. Normaal gesproken zou je juist van een WP als traag systeem mogen verwachten dat het dan iets minder hard van stapel loopt. Maar dat doet hij niet. Het volgt slaafs de OT commandos alsof het een gasketel is.
Ik ben het met je eens dat het maximaliseren van de aanvoertemperatuur een noodoplossing kan zijn, even zo goed als de WP op een lager geluidsnivo te zetten. Maar ik verwacht van een installateur dan wel dat hij bij dit soort klachten direkt zou voorstellen de max. aanvoertemperatuur terug te schroeven. In plaats van 'wij zien geen probleem'.....
Alternatief is stooklijn. Al dan niet met aan uit.
Iedereen die hier last van heeft moet wel degelijk van zich laten horen. Want waar het voorheen door de kortere tijd tussen 2 verwarmingsruns nog te doen was, schieten de wp's nu zelfs bij 12 graden in de ontdooistand... Alsof in korte tijd naar vol op 100% draaien en daarna ontdooien zo goed is.
Dan komt natuurlijk wel de vraag op waarom Weheat besloten heeft de wachttijd te verhogen. Want vorig jaar was het niet een heel uur. Slijt de Weheat compressor te hard?
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Sinds wanneer gebruik jij de warmtepomp? Want eind januari was de wachttijd bij mij ook geen uur.wouterrensen schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:42:
[...]
De 60 minuten wachttijd na een run had ik vorig seizoen ook, dus dat lijkt hier niet gerelateerd. Voor mij geen probleem met aan/uit+stooklijn.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Eens, het uur wachttijd laat de OT thermostaat juist pendelgedrag genereren. De regeling draait zichzelf de put in. Samen prut. Is ook de ervaring hier bij die gebruikers.Mg4gebruiker schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:58:
[...]
Aan de basis gaat het niet om dat uur zelf. Het verhaal begint bij ManInTheDam die vaststelt dat de WP de aanvoertemperatuur te hoog opvoert waardoor de Wp te snel uitgaat. Omdat een uur later de vraag naar warmte nog verder omhoog gaat door verdere afkoeling gaat de WP op vol belasting draaien.
We hebben van anderen al gehoord dat hij dan moet ontdooien en vervolgens gaat hij weer een uur uit. Door dat uur krijg je een repeterend gedrag van onvoldoende verwarmen, een gestreste WP die bevriest etc.
ManInTheDam vraagt om een geleidelijker laten oplopen van de aangevoerde watertemperatuur zodat de runs langer lopen. Daardoor wordt het huis wel warm en is ook de kans op bevriezen minder groot of nul.
Elwin.92 klaagt ook over het uur, en lijkt het verhaal van ManInTheDam te bevestigen:krijgt het huis niet meer warm (...waar dat eerder nog wel lukte).
Vorig jaar zat er maximaal een kwartier tussen einde en start verwarmen: zie afbeelding van mijn WP vorig jaar:
[Afbeelding]
Als een WP direkt naar heel hoge aanvoertemperaturen wil gaan omdat een OT ook steeds hogere T vraagt (omdat het maar niet warmer wordt), dan is Weheat kennelijk niet in staat terug te kijken waarom de WP ook steeds uitgaat: er komt te heet water terug. Normaal gesproken zou je juist van een WP als traag systeem mogen verwachten dat het dan iets minder hard van stapel loopt. Maar dat doet hij niet. Het volgt slaafs de OT commandos alsof het een gasketel is.
Ik ben het met je eens dat het maximaliseren van de aanvoertemperatuur een noodoplossing kan zijn, even zo goed als de WP op een lager geluidsnivo te zetten. Maar ik verwacht van een installateur dan wel dat hij bij dit soort klachten direkt zou voorstellen de max. aanvoertemperatuur terug te schroeven. In plaats van 'wij zien geen probleem'.....
Alternatief is stooklijn. Al dan niet met aan uit.
Iedereen die hier last van heeft moet wel degelijk van zich laten horen. Want waar het voorheen door de kortere tijd tussen 2 verwarmingsruns nog te doen was, schieten de wp's nu zelfs bij 12 graden in de ontdooistand... Alsof in korte tijd naar vol op 100% draaien en daarna ontdooien zo goed is.
Dan komt natuurlijk wel de vraag op waarom Weheat besloten heeft de wachttijd te verhogen. Want vorig jaar was het niet een heel uur. Slijt de Weheat compressor te hard?
De symptoombestrijding hierbij is de WP een kans tot stabiliseren te geven. Mijn tips zijn handmatig en dus regeltechnisch onhandig. Zonde van de OT en maakt jezelf machinist.
De oplossing voor @Weheat en als vaker aangereikt. Beginnen na een herstart op “the last steady State” ipv te reageren op een gefrustreerde thermostaat. Dit fenomeen treedt ook op na ontdooien. De aanvoer is dan zoveel gedaald dat de WP (in ieder geval onze BB P80) op een hogere modulatie begint dan stabiel geëindigd. Het resultaat is versneld bevriezen en versneld ontdooien en een steeds verder afnemende tijdsbeschikbaarheid en daarmee de cumulatieve capaciteit d.w.z. gemiddeld vermogen. De “last steady state” verlengt en verhoogt dat.
De opzienbare ervaring: dat een parallel buffervat wel heel goed helpt om te ontdooien, maar vervolgens na ontdooien een koude opslag is die de modulatie veel te lang hoog laat. Dat is een factor die @Weheat weet en wel in de hand heeft.
Ik heb vorig jaar handmatig de vermogensbeperking gebruikt om tijdens de de eerste helft van het stoken na ontdooien. Het helpt. Je moet er wel een dag, een nacht en een dag naast blijven zitten. Het helpt echt. Ik heb het nog eens 1,5 dag gedaan, maar machinist zijn was niet mijn voorland.
Wat hielp echt: stooklijn-zonder-aan/uit ipv stooklijn-met-aan/uit. Die gaf vorig jaar minder wachttijden voor en na schakelen met SWW en ontdooien. Soms 15 min ipv altijd 15+15 of 15+60min. Daarnaast BUH-Boost op AAN zetten. Dat helpt de WP aanzienlijk. Dan heb je BUH-Boost niet meer in de hand, maar je kan wel slapen. Natuurlijk is dat niet efficiënt, vraagt veel kWh op een dag, maar het aantal koude vochtige dagen met wind zijn ook beperkt. Bij dakinstallatie is wind een factor.
Een hogere COP geeft mijn inziens de WP wel meer regelruimte maar vermindert de introkken energie uit de aangezogen lucht niet. Dat effect is mijn inziens klein. Wel uitgevoerd dus het verschil gaan we deze stookperiode ervaren. Ook kijk ik uit naar de ontdooianalyse in de Monitor.
Thuis vinden ze een koude nacht niet fijn. Comfort is niet alleen warmte, maar ook dat die geen discussie is. Ik vind dat regelingen zorgeloos, set & forget, moeten zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door HarDus op 26-10-2026 22:53 ]
Begin december 2025. Zie bijvoorbeeld hieronder; wordt ook gelijk duidelijk waarom ik niet blij was met OT.Mg4gebruiker schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:14:
[...]
Sinds wanneer gebruik jij de warmtepomp? Want eind januari was de wachttijd bij mij ook geen uur.
Zit het probleem in de WP of in de thermostaat?Mg4gebruiker schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 21:58:
[...]
Aan de basis gaat het niet om dat uur zelf. Het verhaal begint bij ManInTheDam die vaststelt dat de WP de aanvoertemperatuur te hoog opvoert waardoor de Wp te snel uitgaat. Omdat een uur later de vraag naar warmte nog verder omhoog gaat door verdere afkoeling gaat de WP op vol belasting draaien.
We hebben van anderen al gehoord dat hij dan moet ontdooien en vervolgens gaat hij weer een uur uit. Door dat uur krijg je een repeterend gedrag van onvoldoende verwarmen, een gestreste WP die bevriest etc.
ManInTheDam vraagt om een geleidelijker laten oplopen van de aangevoerde watertemperatuur zodat de runs langer lopen. Daardoor wordt het huis wel warm en is ook de kans op bevriezen minder groot of nul.
Elwin.92 klaagt ook over het uur, en lijkt het verhaal van ManInTheDam te bevestigen:krijgt het huis niet meer warm (...waar dat eerder nog wel lukte).
Vorig jaar zat er maximaal een kwartier tussen einde en start verwarmen: zie afbeelding van mijn WP vorig jaar:
[Afbeelding]
Als een WP direkt naar heel hoge aanvoertemperaturen wil gaan omdat een OT ook steeds hogere T vraagt (omdat het maar niet warmer wordt), dan is Weheat kennelijk niet in staat terug te kijken waarom de WP ook steeds uitgaat: er komt te heet water terug. Normaal gesproken zou je juist van een WP als traag systeem mogen verwachten dat het dan iets minder hard van stapel loopt. Maar dat doet hij niet. Het volgt slaafs de OT commandos alsof het een gasketel is.
Ik ben het met je eens dat het maximaliseren van de aanvoertemperatuur een noodoplossing kan zijn, even zo goed als de WP op een lager geluidsnivo te zetten. Maar ik verwacht van een installateur dan wel dat hij bij dit soort klachten direkt zou voorstellen de max. aanvoertemperatuur terug te schroeven. In plaats van 'wij zien geen probleem'.....
Alternatief is stooklijn. Al dan niet met aan uit.
Iedereen die hier last van heeft moet wel degelijk van zich laten horen. Want waar het voorheen door de kortere tijd tussen 2 verwarmingsruns nog te doen was, schieten de wp's nu zelfs bij 12 graden in de ontdooistand... Alsof in korte tijd naar vol op 100% draaien en daarna ontdooien zo goed is.
Dan komt natuurlijk wel de vraag op waarom Weheat besloten heeft de wachttijd te verhogen. Want vorig jaar was het niet een heel uur. Slijt de Weheat compressor te hard?
23 september 2025 ging deze voor de eerste keer aan. Vanaf 25 september waren de instellingen goed. Eerder gemeld dat na mijn indruk de regeling eind maart-april de regelingen gewijzigd zijn. Zodra ik komende maand weer credits heb ga ik dit via de chat in de Monitor navragen: verandering in gemeten rust-tijden; verandering in pomp-draaigedrag versus regeling keuze. Nog 5 dagen en dan mogen we weer.Mg4gebruiker schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:14:
[...]
Sinds wanneer gebruik jij de warmtepomp? Want eind januari was de wachttijd bij mij ook geen uur.
Als de thermostaat na een defrost nog steeds dezelfde aanvoertemperatuur vraagt en het systeem door de defrost is afgekoeld, waarom zou het dan per definitie beter zijn om op het oude compressorvermogen te beginnen in plaats van op basis van de actuele temperaturen en warmtevraag te regelen?HarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:45:
[...]
Eens, het uur wachttijd laat de OT thermostaat juist pendelgedrag genereren. De regeling draait zichzelf de put in. Samen prut. Is ook de ervaring hier bij die gebruikers.
De symptoombestrijding hierbij is de WP een kans tot stabiliseren te geven. Mijn tips zijn handmatig en dus regeltechnisch onhandig. Zonde van de OT en maakt jezelf machinist.
De oplossing voor @Weheat en als vaker aangereikt. Beginnen na een herstart op “the last steady State” ipv te reageren op een gefrustreerde thermostaat. Dit fenomeen treedt ook op na ontdooien. De aanvoer is dan zoveel gedaald dat de WP (in ieder geval onze BB P80) op een hogere modulatie begint dan stabiel geëindigd. Het resultaat is versneld bevriezen en versneld ontdooien en een steeds verder afnemende tijdsbeschikbaarheid en daarmee de cumulatieve capaciteit d.w.z. gemiddeld vermogen. De “last steady state” verlengt en verhoogt dat.
De opzienbare ervaring: dat een parallel buffervat wel heel goed helpt om te ontdooien, maar vervolgens na ontdooien een koude opslag is die de modulatie veel te lang hoog laat. Dat is een factor die @Weheat weet en wel in de hand heeft.
Ik heb vorig jaar handmatig de vermogensbeperking gebruikt om tijdens de de eerste helft van het stoken na ontdooien. Het helpt. Je moet er wel een dag, een nacht en een dag naast blijven zitten. Het helpt echt. Ik heb het nog eens 1,5 dag gedaan, maar machinist zijn was niet mijn voorland.
Wat hielp echt: stooklijn-zonder-aan/uit ipv stooklijn-met-aan/uit. Die gaf vorig jaar minder wachttijden voor en na schakelen met SWW en ontdooien. Soms 15 min ipv altijd 15+15 of 15+60min. Daarnaast BUH-Boost op AAN zetten. Dat helpt de WP aanzienlijk. Dan heb je BUH-Boost niet meer in de hand, maar je kan wel slapen. Natuurlijk is dat niet efficiënt, vraagt veel kWh op een dag, maar het aantal koude vochtige dagen met wind zijn ook beperkt. Bij dakinstallatie is wind een factor.
Een hogere COP geeft mijn inziens de WP wel meer regelruimte maar vermindert de introkken energie uit de aangezogen lucht niet. Dat effect is mijn inziens klein. Wel uitgevoerd dus het verschil gaan we deze stookperiode ervaren. Ook kijk ik uit naar de ontdooianalyse in de Monitor.
Thuis vinden ze een koude nacht niet fijn. Comfort is niet alleen warmte, maar ook dat die geen discussie is. Ik vind dat regelingen zorgeloos, set & forget, moeten zijn.
Dat is een heel goede vraag. Ik takes two to tango...Kraakhelder schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:01:
[...]
Zit het probleem in de WP of in de thermostaat?
Maar als ik het probeer plat te slaan dan kom ik op het volgende.
Zolang Weheat wp's verkoopt icm thermostaten die via OT communiceren en voor cv-ketels gemaakt zijn, moeten ze in Eersel ook weten dat een WP geen cv-ketel is. Dus moeten zij hun software aanpassen. Of een geleidelijke start invoeren door laag te beginnen en dan op te voeren, of door de tools aan de gebruiker te geven de Tmax zelf in te stellen als de WP constateert dat het steeds met te hete retour afslaat.
Een thermostaat weet bovendien nooit waarom de WP steeds uitgaat. Die constateert alleen 'dat de bewoner waarschijnlijk zijn bontjas aan moet doen'. Dus vraagt hij braaf meer warmte....
Dus mijns inziens is het antwoord: de WP. Tot er een thermostaat komt die gemaakt is voor WP's....
Overigens, ik merk bij deze temperaturen niks meer van korte runs. Op OT draait hij met gemak een uur of 3 tot 4. Maar na het vervangen van de mengverdeler warmt de vloer ook veel sneller op. Dus kan de pomp zijn warmte nu wel prima kwijt. Dat houdt de retourtemperatuur binnen de perken waardoor hij niet afslaat. Maw, het gerapporteerde probleem komt waarschijnlijk vaker voor als je tegen de kritische ondergrens voor een afgiftesysteem zit.
De aanvoertemperatuur is ook nog begrenst op 40 graden na vervanging van de verdeler (maar hij is daarna nog niet boven de 36 graden geweest). Het systeem is daarna ook ingesteld op vloerverwarming, ondanks radiatoren met boosters boven. Het zou mij niet verbazen als het gedrag van de WP zich aanpast wanneer hij ipv op radiatoren ingesteld wordt op vloerverwarming.
[ Voor 29% gewijzigd door Mg4gebruiker op 26-10-2026 23:49 ]
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
De installateur verkoopt ze. WeHeat vertelt alleen welke modellen er via OpenTherm tegen de WP kunnen praten.Mg4gebruiker schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:21:
[...]
Dat is een heel goede vraag. Ik takes two to tango...
Maar als ik het probeer plat te slaan dan kom ik op het volgende.
Zolang Weheat wp's verkoopt icm thermostaten die via OT communiceren en voor cv-ketels gemaakt zijn, moeten ze in Eersel ook weten dat een WP geen cv-ketel is. Dus moeten zij hun software aanpassen. Of een geleidelijke start invoeren door laag te beginnen en dan op te voeren, of door de tools aan de gebruiker te geven de Tmax zelf in te stellen als de WP constateert dat het steeds met te hete retour afslaat.
Een thermostaat weet bovendien nooit waarom de WP steeds uitgaat. Die constateert alleen 'dat de bewoner waarschijnlijk zijn bontjas aan moet doen'. Dus vraagt hij braaf meer warmte....
Dus mijns inziens is het antwoord: de WP. Tot er een thermostaat komt die gemaakt is voor WP's....
Ik heb de T6 afgeslagen en de Chronotherm Touch Modulation laten hangen. Werkt echt prima op OT.
Waarom zou WeHeat zijn complete OpenTherm-regeling moeten aanpassen als het probleem zich vooral lijkt voor te doen met één bepaald thermostaatmodel, waarvoor bovendien al eerder een specifieke bug is bevestigd?
Weheat adviseert ze. En het gebeurt met meer OT thermostaten. Die bug heeft er ook niks mee te maken. De latere series hebben die bovendien ook niet (zoals mijn T6).Kraakhelder schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:38:
[...]
De installateur verkoopt ze. WeHeat vertelt alleen welke modellen er via OpenTherm tegen de WP kunnen praten.
Ik heb de T6 afgeslagen en de Chronotherm Touch Modulation laten hangen. Werkt echt prima op OT.
Waarom zou WeHeat zijn complete OpenTherm-regeling moeten aanpassen als het probleem zich vooral lijkt voor te doen met één bepaald thermostaatmodel, waarvoor bovendien al eerder een specifieke bug is bevestigd?
Daarnaast overdrijf je. Het gaat niet om de complete OT regeling.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Onwaar.Mg4gebruiker schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:45:
[...]
Weheat adviseert ze. En het gebeurt met meer OT thermostaten. Die bug heeft er ook niks mee te maken. De latere series hebben die bovendien ook niet (zoals mijn T6).
Daarnaast overdrijf je. Het gaat niet om de complete OT regeling.
https://support.weheat.nl/s/article/Welke-thermostaten-zijn-er-getest-op-samenwerking-met-de-warmtepompen?language=nl_NL
Nogmaals heel fijn voor jou en jouw goede ervaring, echter het ontkracht de ervaringen van anderen niet. Jouw goede ervaring lost hun problemen niet op. Wat moet de ander doen of laten om dezelfde succes-ervaring als jij hebt te krijgen? Je weet er duidelijk meer van dan wat je deelt. Graag.
Zoals al vaker gemeld gebruik ik stooklijn zonder Aan/Uit of Stooklijn met Aan/Uit. Aan/Uit is multi-room dus er is altijd vraag. Ik gebruik het alleen om verschil in pompgedrag of verschil in wachttijden te ervaren en daar in voor- en naseizoen en zomer gebruik van te maken.Kraakhelder schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 23:05:
[...]
Als de thermostaat na een defrost nog steeds dezelfde aanvoertemperatuur vraagt en het systeem door de defrost is afgekoeld, waarom zou het dan per definitie beter zijn om op het oude compressorvermogen te beginnen in plaats van op basis van de actuele temperaturen en warmtevraag te regelen?
Dus, mijn thermostaat verstuurt nooit een temperatuur. Kan die niet.
Dus aanpassen doe ik af en toe met een Stooklijn-variatie maar verder draait het vanzelf, tenzij…. Tenzij heb ik nu een aantal keren beschreven in zowel de ervaring als het verkregen inzicht nadat dit reproduceerbaar bleek.
Restart at last steady State ipv actueel instantaan aan de gang te gaan zonder lering te trekken uit eerdere cyclus is een hele oude programmeringsaanpak. Het lijkt een beetje op de oude predictor-corrector aanpak om te extrapoleren. De predictor is het evenwicht dat de WP in het laatste kwartier voor ontdooien bereikt heeft (in de laatste 10min loopt het juist voor het ontdooien stijl op en valt dan af) en is klaarblijkelijk passend bij de stooklijn.
Daar hoeft maar een klein beetje bij om dat evenwicht weer te bereiken. Doe je te veel, zoals @weheat doet, dan draait de regeling de put in, zoals ik ervaar. Dat is geen rand dat is een ervaring. Ik verwijt @Weheat alleen de langzame leerschool.
Wat @Weheat doet is obv de lage retourtemperatuur na ontdooien en die langer voortduurt vanwege de ondertussen koude opslag in de buffer het vermogen opvoert om de gevraagde aanvoer temperatuur te snel te bereiken.
Proefondervindelijk door tijdens de cyclus anti-cyclus het vermogen te beperken met het stilteniveau kon ik de run verlengen en het warmtevermogen gemiddeld verhogen. Dat deel ik hier omdat het nogal bewerkelijk is. Je bent 36 uur 2x per ontdooicyclus van 1-1,5 uur het vermogen aan het aanpassen. 2x gedaan het werkt, het kan en het kan geautomatiseerd. Ook als je OT hebt, heb je geen invloed op wat WeHeat daarmee doet. Ook met OTGW niet.
Nu is hier wel van invloed of je relatief een zwaardere of lichtere WP hebt. Ik heb een lichte voor mijn benodigde vermogen. Dus ik heb voor de dezelfde warmteextractie minder luchtvolume dus eerder bevriezing. Heb je relatief een zwaardere WP heb je door partieel gebruik relatief een grotere verdamper en ventilator. Een BB P60 zal dus beter presteren dan een BB P80 als ze beide voor dezelfde min temp bijvoorbeeld -10gr zijn uitgelegd. Een BB P80 is sowieso een hele compacte WP. Dat was ook de kritiek in de vakpers toen deze werd geïntroduceerd. Keerzijde, het vermogen in die kleine platte kast is ook uniek en uniek om te kunnen plaatsen. Daarom heb ik heb. 1 super vinkje en ook een heleboel niet. Sommige wist ik vooraf; sommige vrij snel (2 dagen) en sommige ervaren door het eerste stookseizoen heen.
Wil jij ook je ervaringen delen die bijdragen aan het oplossen van andermans problemen of ons inzichten verschaffen. Ik heb ook maar met 1 WP ervaring en moet ook alles maar zien terug te vertalen vanuit elementaire warmteleer, praktisch inzicht en proberen. Ik hoop anderen wat bij te brengen. Ervaringen, inzichten en helaas ook een mening in het licht van €13k investering, die achteraf meer op huurkoop lijkt.
Wat is er onwaar?
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Er wordt de suggestie gewekt dat het werkt, daarmee is het indirect het advies één van deze thermostaten te nemen.
Al geeft deze notitie ook weinig hoop:
Zonder te melden welke aanpassing, en dan is het maar te hopen dat een installateur het wel weet⚠️ werkt alleen als deze ook in ingebruikname is aangepast.
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Er wordt gewoon vermeld dat ze met elkaar kunnen praten over het OT protocol. En dat kunnen ze ook. Sterker, hij volgt blind wat die thermostaat roept. Dat de thermostaat er vreemde logaritmes op nahoudt, kan WeHeat weinig aan doen natuurlijk.Aiolos schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:48:
[...]
Er wordt de suggestie gewekt dat het werkt, daarmee is het indirect het advies één van deze thermostaten te nemen.
Al geeft deze notitie ook weinig hoop:
[...]
Zonder te melden welke aanpassing, en dan is het maar te hopen dat een installateur het wel weet
Stooklijn met ruimtecompensatie loopt aardig stabiel. Benieuwd wat het bij koudere omstandigheden gaat doen.Kraakhelder schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 19:48:
Ik heb zojuist mijn Chronotherm Touch op stooklijn gezet op basis van de buitentemperatuur die hij van de WP krijgt. Stooklijn wordt dus bepaald door de thermostaat. Die staat vanuit de fabriek op 16, ik wil de komende dagen een beetje kijken of dat te tweaken is. Benieuwd wat dat gaat doen. Heb alle logs via de Weheat API van de afgelopen weken in Claude gegooid, kijken of hij nu zuiniger gaat zijn en of het comfort hetzelfde blijft. Over een tijdje, als het werkt als gehoopt, gooi ik de logs weer in Claude en laat ik hem alles vergelijken.
Dat betekent niet automatisch dat het werkt. Zoals je ziet bij veel andere mensen, is de ervaring, dat het niet naar behoren werkt.Kraakhelder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:52:
[...]
Er wordt gewoon vermeld dat ze met elkaar kunnen praten over het OT protocol. En dat kunnen ze ook. Sterker, hij volgt blind wat die thermostaat roept. Dat de thermostaat er vreemde logaritmes op nahoudt, kan WeHeat weinig aan doen natuurlijk.
En waar ligt dat dan aan? Als het niet naar behoren werkt, moet je naar je installateur, en aangeven dat verwarmen via OT op je Honeywell T6 niet naar behoren werkt. Wellicht wil die je helpen aan een andere thermostaat.MrDenna schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:03:
[...]
Dat betekent niet automatisch dat het werkt. Zoals je ziet bij veel andere mensen, is de ervaring, dat het niet naar behoren werkt.
Zou de warmtepomp met een stooklijn zich wel enigszins aan de temperatuur houden? Want OpenTherm vraagt op dit moment bijvoorbeeld 31 graden en de warmtepomp pompt al ruim een uur bijna 40 graden water eruit en draait nog steeds op 88% vermogen terwijl dat echt niet nodig meer is... sinds 7 uur vanochtend is de kamertemperatuur al bereikt en hij is nu alweer een overshoot aan het doen.Voogel schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:38:
@SXForce je zou ook naar stooklijn met aan/uit kunnen gaan, daarmee mag je thermostaat niet meer de temperatuur bepalen en zou het een stuk gelijkmatiger moeten worden. Dan hoef je niet ook nog een OTGW er bij te plaatsen, alhoewel dat als nerd wel weer leuke data geeft natuurlijk.
ondertussen vraagt OT 25 graden, maar WeHeat blijft knallen op 88% met 39 graden water. Kamertemperatuur ondertussen 22,3 graden (21,5 ingesteld).
2e edit: nadat 22,5 kamertemperatuur bereikt is vroeg OT 10 graden en nu is de warmtepomp uit. Heel raar dit.
[ Voor 14% gewijzigd door SXForce op 27-10-2026 09:49 ]
Een mooi initiatief. Inmiddels dag 3. Ik weet dat Roost nog moet leren, maar het gaat nog niet helemaal goed. Wellicht omdat mijn huis wat traag reageert.AkashiroNL schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 15:56:
Roost heeft zojuist een Grote update gehad, dank voor alle testers en feedback.
Mogelijk binnenkort een eigen thread starten zoals voorgesteld.
[Afbeelding]
:strip_exif()/f/image/8vc7K5Tr9Ap6jlGdrvRdOaHv.png?f=user_large)
Op zoek naar gratis producten? https://www.gratiZ.nl
Huh...dit is de huidige stand van zaken van het OT protocol. Dat protocol is niet gemaakt voor warmtepompen. Iedereen weet dat in die business.Kraakhelder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 07:52:
[...]
Er wordt gewoon vermeld dat ze met elkaar kunnen praten over het OT protocol. En dat kunnen ze ook. Sterker, hij volgt blind wat die thermostaat roept. Dat de thermostaat er vreemde logaritmes op nahoudt, kan WeHeat weinig aan doen natuurlijk.
Dus als Weheat stelt dat hij te gebruiken is (en de laatste series hebben allemaal de aanpassing) dan weet je dat het protocol niet goed genoeg is. Adviseer hem dan niet, haal hem uit de lijst, of zet op zijn minst een verwijzing naar problemen die het veroorzaakt. Waarom denk je dat Weheat zelf bezig was met een Cloud Thermostaat?
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Kan je misschien een screenshot plaatsen waar je ziet dat de Water target temperature is lager dan de Water outlet temperature? Bij mij grijpt Weheat in zodra de Water outlet temperature 3 graden hoger is als Water target temperature.SXForce schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:33:
[...]
Zou de warmtepomp met een stooklijn zich wel enigszins aan de temperatuur houden? Want OpenTherm vraagt op dit moment bijvoorbeeld 31 graden en de warmtepomp pompt al ruim een uur bijna 40 graden water eruit en draait nog steeds op 88% vermogen terwijl dat echt niet nodig meer is... sinds 7 uur vanochtend is de kamertemperatuur al bereikt en hij is nu alweer een overshoot aan het doen.edit:
ondertussen vraagt OT 30 graden, maar WeHeat blijft knallen op 88% met 39 graden water. Kamertemperatuur ondertussen 22,3 graden (21,5 ingesteld).
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
Jazeker, de stooklijn wordt prima aangehouden.SXForce schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:33:
[...]
Zou de warmtepomp met een stooklijn zich wel enigszins aan de temperatuur houden?
Soms iets hoger maar dat is vooral nu het nog iets warmer is.
Stooklijn staat op gevraagd 22,4 nu 24,3 huis in. Maar als het verschil oploopt tot +3graden zal de WP uit gaan (en wachten tot het onder de 3 graden vraag temperatuur zit, dat is dan weer wel vrij laat als je het mij vraagt). Compressor op 16%.
[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten
Ik kijk zelf in portal.weheat.nl. Maar getallen zijn ook zichtbaar in Homey, alleen vertrouw ik WeHeat zelf. Screenshot kan ik wel maken, maar hij staat nu uit en vraagt dus nog maar 10 graden.Voogel schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:50:
[...]
Kan je misschien een screenshot plaatsen waar je ziet dat de Water target temperature is lager dan de Water outlet temperature? Bij mij grijpt Weheat in zodra de Water outlet temperature 3 graden hoger is als Water target temperature.
Onderstaand de grafiek met uitleg:
- Tot 8:00 in de ochtend staat de compressor op 33% (nachtstand). Dus je ziet dat hij vanaf dan ook opschaalt qua temperatuur. Echter zit de kamertemperatuur al bijna precies op de lijn waar hij moet zitten (onderaan).
- 8:15 levert de warmtepomp exact de watertemperatuur die OT vraagt (34 graden).
- 9:15 Target 32, WP uit 39,2 en blijft nog opschalen tot 39,7.
- Na 9:15 lijkt OT snel te willen bijsturen, maar de warmtepomp schaalt niet mee omlaag.
- 9:45: WP uit
:strip_exif()/f/image/8XCIfm7EL5Ppo31xeUN3w8WA.png?f=user_large)
Gezien bovenstaande ga ik het nog even een weekje in de gaten houden en anders stap ik over op de stooklijn. Denk dat dat in mijn situatie beter is dan OT...ZeRoC00L schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:53:
[...]
Jazeker, de stooklijn wordt prima aangehouden.
Soms iets hoger maar dat is vooral nu het nog iets warmer is.
Stooklijn staat op gevraagd 22,4 nu 24,3 huis in. Maar als het verschil oploopt tot +3graden zal de WP uit gaan (en wachten tot het onder de 3 graden vraag temperatuur zit, dat is dan weer wel vrij laat als je het mij vraagt). Compressor op 16%.
[ Voor 20% gewijzigd door SXForce op 27-10-2026 10:06 ]
Dat gedrag is precies de reden dat ik van OT naar stooklijn ben gegaan en al kort nadat de pomp was geïnstalleerd. Dat ding ging als hij via de thermostaat aansloeg in nog mild weer zoals dit jaargetijde als een dolle aan het werk en omdat het hem waarschijnlijk kennelijk niet snel genoeg ging ( groot volume) ging regelmatig zelfs de gasketel aan om te helpen. Bij mij draait de boel op stooklijn erg stabiel. In het voorjaar ging hij uit en in het najaar vanzelf weer aan. Geen omkijken naar . Hij draait de afgelopen ca. 2 weken vrijwel 24/7 veel op zijn minimum van 16%. Kennelijk kan hij zijn warmte goed kwijt want de kamertemperatuur is redelijk stabiel behalve als ‘s middags de zon naar binnenkomt. Dan loopt de temperatuur in huis wat op. Strikt genomen zou de pomp dan uit mogen maar dat doet hij dan meestal niet omdat de gevraagde watertemperatuur leidend is. Ben heel tevreden zo omdat ik geen zin heb om als een machinist aan kranen en knoppen te moeten zitten. Mogelijk zal ik in de winter de stooklijn een beetje moeten aanpassen maar dat is het dan wel.SXForce schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:33:
[...]
Zou de warmtepomp met een stooklijn zich wel enigszins aan de temperatuur houden? Want OpenTherm vraagt op dit moment bijvoorbeeld 31 graden en de warmtepomp pompt al ruim een uur bijna 40 graden water eruit en draait nog steeds op 88% vermogen terwijl dat echt niet nodig meer is... sinds 7 uur vanochtend is de kamertemperatuur al bereikt en hij is nu alweer een overshoot aan het doen.edit:
ondertussen vraagt OT 25 graden, maar WeHeat blijft knallen op 88% met 39 graden water. Kamertemperatuur ondertussen 22,3 graden (21,5 ingesteld).
2e edit: nadat 22,5 kamertemperatuur bereikt is vroeg OT 10 graden en nu is de warmtepomp uit. Heel raar dit.
Dit ligt aan Weheat, die schrijven dit voor en bevelen OT zelfs aan. Zoals iemand anders al aanhaalde, er is een reden waarom ze aan een cloud thermostaat bezig waren (misschien is dat alweer van de baan, niemand die het weet). Dat iets toevallig bij jou werkt met een bepaald type thermostaat, kan. Dat maakt het niet meteen regel. T6 en T6R is/was hoogst aanbevolen vanuit Weheat en zie ik hier over het algemeen de meeste klachten over. Had Weheat hier geen klachten over gewild, dan hadden ze een juist functionerende thermostaat met de warmtepomp mee moeten leveren. Hebben ze niet gedaan/ niet voor gekozen= gezeik. Heel simpel.Kraakhelder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 08:26:
[...]
En waar ligt dat dan aan? Als het niet naar behoren werkt, moet je naar je installateur, en aangeven dat verwarmen via OT op je Honeywell T6 niet naar behoren werkt. Wellicht wil die je helpen aan een andere thermostaat.
Je analyse klopt helemaal. In mijn ervaring werkt een stooklijn ook het beste, met -zoveel als de buitentemperatuur toelaat- een beperking op het geluidsniveau om forse herstarts richting 100% te voorkomen. Ik heb de hele winter doorstaan zonder BUH aan. De OT (tenminste met mijn Honeywell Round Modulation) kent vele beperkingen.HarDus schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 22:45:
[...]
Eens, het uur wachttijd laat de OT thermostaat juist pendelgedrag genereren. De regeling draait zichzelf de put in. Samen prut. Is ook de ervaring hier bij die gebruikers.
De symptoombestrijding hierbij is de WP een kans tot stabiliseren te geven. Mijn tips zijn handmatig en dus regeltechnisch onhandig. Zonde van de OT en maakt jezelf machinist.
De oplossing voor @Weheat en als vaker aangereikt. Beginnen na een herstart op “the last steady State” ipv te reageren op een gefrustreerde thermostaat. Dit fenomeen treedt ook op na ontdooien. De aanvoer is dan zoveel gedaald dat de WP (in ieder geval onze BB P80) op een hogere modulatie begint dan stabiel geëindigd. Het resultaat is versneld bevriezen en versneld ontdooien en een steeds verder afnemende tijdsbeschikbaarheid en daarmee de cumulatieve capaciteit d.w.z. gemiddeld vermogen. De “last steady state” verlengt en verhoogt dat.
De opzienbare ervaring: dat een parallel buffervat wel heel goed helpt om te ontdooien, maar vervolgens na ontdooien een koude opslag is die de modulatie veel te lang hoog laat. Dat is een factor die @Weheat weet en wel in de hand heeft.
Ik heb vorig jaar handmatig de vermogensbeperking gebruikt om tijdens de de eerste helft van het stoken na ontdooien. Het helpt. Je moet er wel een dag, een nacht en een dag naast blijven zitten. Het helpt echt. Ik heb het nog eens 1,5 dag gedaan, maar machinist zijn was niet mijn voorland.
Wat hielp echt: stooklijn-zonder-aan/uit ipv stooklijn-met-aan/uit. Die gaf vorig jaar minder wachttijden voor en na schakelen met SWW en ontdooien. Soms 15 min ipv altijd 15+15 of 15+60min. Daarnaast BUH-Boost op AAN zetten. Dat helpt de WP aanzienlijk. Dan heb je BUH-Boost niet meer in de hand, maar je kan wel slapen. Natuurlijk is dat niet efficiënt, vraagt veel kWh op een dag, maar het aantal koude vochtige dagen met wind zijn ook beperkt. Bij dakinstallatie is wind een factor.
Een hogere COP geeft mijn inziens de WP wel meer regelruimte maar vermindert de introkken energie uit de aangezogen lucht niet. Dat effect is mijn inziens klein. Wel uitgevoerd dus het verschil gaan we deze stookperiode ervaren. Ook kijk ik uit naar de ontdooianalyse in de Monitor.
Thuis vinden ze een koude nacht niet fijn. Comfort is niet alleen warmte, maar ook dat die geen discussie is. Ik vind dat regelingen zorgeloos, set & forget, moeten zijn.
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
Ik zou het willen omdraaien, dat het bij jou en anderen niet werkt, maakt het niet meteen regel. Net zo min als dat een communicatieprotocol ongeschikt is voor een warmtepomp. De algoritmes in de thermostaat kunnen daar wel ongeschikt voor zijn, maar in de basis is OT niet meer dan een protocol dat modulerend warmte kan uitvragen bij een verwarmingsapparaat.MrDenna schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:37:
[...]
Dit ligt aan Weheat, die schrijven dit voor en bevelen OT zelfs aan. Zoals iemand anders al aanhaalde, er is een reden waarom ze aan een cloud thermostaat bezig waren (misschien is dat alweer van de baan, niemand die het weet). Dat iets toevallig bij jou werkt met een bepaald type thermostaat, kan. Dat maakt het niet meteen regel. T6 en T6R is/was hoogst aanbevolen vanuit Weheat en zie ik hier over het algemeen de meeste klachten over. Had Weheat hier geen klachten over gewild, dan hadden ze een juist functionerende thermostaat met de warmtepomp mee moeten leveren. Hebben ze niet gedaan/ niet voor gekozen= gezeik. Heel simpel.
Klopt ik ben hier van op de hoogte, versie 0.8.0 staat nu in test. Ik vermoed deze hopelijk vandaag uit te brengen als alle simulaties kloppen.gratiz schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:36:
[...]
Een mooi initiatief. Inmiddels dag 3. Ik weet dat Roost nog moet leren, maar het gaat nog niet helemaal goed. Wellicht omdat mijn huis wat traag reageert.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me
Ik sluit me bij deze conclusie aan.Kraakhelder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:57:
[...]
Ik zou het willen omdraaien, dat het bij jou en anderen niet werkt, maakt het niet meteen regel. Net zo min als dat een communicatieprotocol ongeschikt is voor een warmtepomp. De algoritmes in de thermostaat kunnen daar wel ongeschikt voor zijn, maar in de basis is OT niet meer dan een protocol dat modulerend warmte kan uitvragen bij een verwarmingsapparaat.
De thermostaat moet zich naar de warmtebron voegen als het puur om OT aansturing gaat. Dat veel thermostaten traditioneel CV (55 graden ketel met radiatoren) zijn ingeregeld is een heel ander probleem.
Ik heb het nergens over mezelf gehad, ik gebruik geen OT, dat heeft een reden... Als het fatsoenlijk had samengewerkt met aanbevolen thermostaten had ik het misschien wel gebruikt, echter is hier te lezen dat dat in veel gevallen niet het geval is en dat heeft een reden.Kraakhelder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:57:
[...]
Ik zou het willen omdraaien, dat het bij jou en anderen niet werkt, maakt het niet meteen regel. Net zo min als dat een communicatieprotocol ongeschikt is voor een warmtepomp. De algoritmes in de thermostaat kunnen daar wel ongeschikt voor zijn, maar in de basis is OT niet meer dan een protocol dat modulerend warmte kan uitvragen bij een verwarmingsapparaat.
We snappen dat OT een protocol is wat een bepaalde temperatuur warmte uit vraagt vanuit het apparaat wat de warmte produceert. Daar gaat het hier niet om, het gaat om de combinatie van. En welke combinatie aanbevolen wordt vanuit de fabrikant, een combinatie waar problemen mee geconstateerd worden.
Als een vloer compleet is afgekoeld, dan zou ik adviseren om een stooklijn te hanteren en rustig op te warmen of om de thermostaat steeds in stapjes van een halve graad op te voeren.havoc764 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 15:48:
[...]
Geen flow probleem, maar thermische massa die nog koud is en een paar ton beton is niet binnen 30 min warm.
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
Blijkbaar snappen "we" dat niet, want er werd eerder geopperd dat OT niet geschikt is voor een warmtepomp. En dat is niet waar. Verder geeft WeHeat aan, welke thermostaten op basis van OT kunnen babbelen met de warmtepompen van WeHeat. WeHeat heeft geen invloed op de algoritmes van externe fabrikanten van thermostaten. Ik kan me ook slecht voorstellen dat WeHeat een externe thermostaat adviseert boven stooklijn, buiten dat een thermostaat op basis van OT voor de gemiddelde gebruiker veel makkelijker comfortabel is te krijgen. Dat dat niet het beste rendeert, is niet voor iedereen van belang.MrDenna schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:17:
[...]
Ik heb het nergens over mezelf gehad, ik gebruik geen OT, dat heeft een reden... Als het fatsoenlijk had samengewerkt met aanbevolen thermostaten had ik het misschien wel gebruikt, echter is hier te lezen dat dat in veel gevallen niet het geval is en dat heeft een reden.
We snappen dat OT een protocol is wat een bepaalde temperatuur warmte uit vraagt vanuit het apparaat wat de warmte produceert. Daar gaat het hier niet om, het gaat om de combinatie van. En welke combinatie aanbevolen wordt vanuit de fabrikant, een combinatie waar problemen mee geconstateerd worden.
Ik vraag mij af hoe andere wp fabrikanten dit hebben opgelost. Er zijn ook fabrikanten die met een eigen Propriëtaire bus systeem werken. O.a. AtagKraakhelder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:57:
[...]
Ik zou het willen omdraaien, dat het bij jou en anderen niet werkt, maakt het niet meteen regel. Net zo min als dat een communicatieprotocol ongeschikt is voor een warmtepomp. De algoritmes in de thermostaat kunnen daar wel ongeschikt voor zijn, maar in de basis is OT niet meer dan een protocol dat modulerend warmte kan uitvragen bij een verwarmingsapparaat.
Hybride BB P80 WP, Atag i36CZ, 14 x 330 WP zonnepanelen, Marstek Venus E 3.0 5,12kWh, HA tooling
Ik had mijn CV-ketel al tijd op 45 graden staan, dus mijn T6 heeft in het installateurs menu maximale water temp op 45 staan (is alleen uit te lezen niet te wijzigen). Bij mij werkt de T6 echt perfect, ik zie bij de huidige weersomstandigheden gevraagde temperaturen tussen de 25 en 29 graden. Heel constant, lange runs van uren / dagen, op minimale vermogen van de Flint.
Ik kan me voorstellen dat als de T6 de maximale OT temp niet uit kan lezen, of nieuw op een warmtepomp wordt aangesloten dat hij zelf rekent met 75 graden o.i.d., dan heeft die een groter bereik en zal die wellicht eerder hoog in zijn vraag gaan zitten.
Pin me hier niet op vast, maar dit zou in mijn ogen een logische verklaring kunnen zijn waarom het voor sommige wel werkt en voor anderen niet.
De info zie je in het installateursmenu onder de instelling OpenTherm, hier komt die info voorbij:
[ Voor 16% gewijzigd door Razer op 27-10-2026 12:09 ]
Als ik in de Weheat app wil selecteren hoe ik mijn warmtepomp wil aansturen voor CV, staat bij OT een vakje met "aanbevolen". Misschien geld dit alleen voor mij, ik kan niet in de app van anderen kijken. Momenteel is de lijst van thermostaten aangepast ten opzichte van hoe die eerst was. Voorheen was die lijst heel summier en stond er bij de T6 en T6R dat deze "aanbevolen" waren, dat is de reden waarom veel mensen daar ook voor gekozen hebben. Niet iedereen heeft gisteren een Weheat warmtepomp aangeschaft, die hier hun zegje komen doen.Kraakhelder schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:28:
[...]
Blijkbaar snappen "we" dat niet, want er werd eerder geopperd dat OT niet geschikt is voor een warmtepomp. En dat is niet waar. Verder geeft WeHeat aan, welke thermostaten op basis van OT kunnen babbelen met de warmtepompen van WeHeat. WeHeat heeft geen invloed op de algoritmes van externe fabrikanten van thermostaten. Ik kan me ook slecht voorstellen dat WeHeat een externe thermostaat adviseert boven stooklijn, buiten dat een thermostaat op basis van OT voor de gemiddelde gebruiker veel makkelijker comfortabel is te krijgen. Dat dat niet het beste rendeert, is niet voor iedereen van belang.
Genoeg gezanikt tegen elkaar, want er zijn mensen die hulp hierbij nodig hebben. Mijn persoonlijke raad aan de mensen die problemen hebben met hun OT thermostaat die last hebben van constante loops met steeds hogere aanvoer gevraagd en een binnenhuis temperatuur die zakt: ga aub over naar stooklijn of stooklijn met aan/uit regeling. Stuur je feedback door naar Weheat via de feedback knop in de portal en draag het aan bij je installateur.
doe ik ook altijd, houd de pomp meestal rond minimum vermogen om de boel warm te krijgen.Pr088 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:24:
[...]
Als een vloer compleet is afgekoeld, dan zou ik adviseren om een stooklijn te hanteren en rustig op te warmen of om de thermostaat steeds in stapjes van een halve graad op te voeren.
is voldoende om de beneden verdieping op 20 te houden en de rest op 18 totdat de temp significant beneden de 10 zakt.
Bij slaat de Flint af zodra water out > ot target + 3 graden, maar mijn OT target is een stooklijn dus dat schommelt natuurlijk minder.SXForce schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:03:
[...]
Ik kijk zelf in portal.weheat.nl. Maar getallen zijn ook zichtbaar in Homey, alleen vertrouw ik WeHeat zelf. Screenshot kan ik wel maken, maar hij staat nu uit en vraagt dus nog maar 10 graden.
Onderstaand de grafiek met uitleg:[Afbeelding]
- Tot 8:00 in de ochtend staat de compressor op 33% (nachtstand). Dus je ziet dat hij vanaf dan ook opschaalt qua temperatuur. Echter zit de kamertemperatuur al bijna precies op de lijn waar hij moet zitten (onderaan).
- 8:15 levert de warmtepomp exact de watertemperatuur die OT vraagt (34 graden).
- 9:15 Target 32, WP uit 39,2 en blijft nog opschalen tot 39,7.
- Na 9:15 lijkt OT snel te willen bijsturen, maar de warmtepomp schaalt niet mee omlaag.
- 9:45: WP uit
[...]
Gezien bovenstaande ga ik het nog even een weekje in de gaten houden en anders stap ik over op de stooklijn. Denk dat dat in mijn situatie beter is dan OT...
6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896
Valt te proberen, bij voldoende warmtevraag is een stooklijn echt te prefereren. Ik had er 'helaas' last van dat de stooklijn bij warm weer te langzaam weer aanslaat. Kreeg klachten van mijn vrouw toen de temperatuur naar 19,0 binnen was gezakt, terwijl de thermostaat op 20 continu staat.Voogel schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:39:
[...]
Bij slaat de Flint af zodra water out > ot target + 3 graden, maar mijn OT target is een stooklijn dus dat schommelt natuurlijk minder.
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
Ik zie een hoop berichten voorbij komen over problemen met de Honeywell T6 en T6R. Zelf heb ik een T6R en mijn P80 draait zonder problemen. Recent deelde een van jullie dit plaatje van de Weheat website. Omdat ik niet begrijp wat Weheat hiermee bedoelt, heb ik dit zojuist aan mijn installateur gevraagd.
Zij vertelde mij dat de installateur in de installateur settings moet aanvinken wanneer er een T6(R) wordt gebruikt. Daardoor wordt er iets geactiveerd waardoor de thermostaat met Weheat kan communiceren. Heel veel meer dan dit kreeg ik niet aan informatie en eerlijk gezegd hoef ik dat ook niet per sé te weten. Zolang alles maar functioneert.
Maar misschien is het goed (mits je ook over een T6 beschikt) dat je even met je installateur schakelt en vraagt of dit aan staat. En misschien kun je dan ook even vragen of het nog nodig is dat je bepaalde settings in het installateurs menu van de thermostaat moet aanpassen. En zo ja, wat die settings dan zijn. Nog niet zo lang geleden is hier ook iets over gedeeld in dit forum. Wat in ieder geval aangeeft dat die settings het gedrag van je thermostaat (en dus ook de reactie van de WP daarop) kan beïnvloeden.
Doe er je voordeel mee!
Ook handig als je een keer zelf van thermostaat wilt wisselen. Kun je weer die installateur gaan lastigvallen.oneufus schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:01:
Hoi allemaal,
Ik zie een hoop berichten voorbij komen over problemen met de Honeywell T6 en T6R. Zelf heb ik een T6R en mijn P80 draait zonder problemen. Recent deelde een van jullie dit plaatje van de Weheat website. Omdat ik niet begrijp wat Weheat hiermee bedoelt, heb ik dit zojuist aan mijn installateur gevraagd.
[Afbeelding]
Zij vertelde mij dat de installateur in de installateur settings moet aanvinken wanneer er een T6(R) wordt gebruikt. Daardoor wordt er iets geactiveerd waardoor de thermostaat met Weheat kan communiceren. Heel veel meer dan dit kreeg ik niet aan informatie en eerlijk gezegd hoef ik dat ook niet per sé te weten. Zolang alles maar functioneert.
Maar misschien is het goed (mits je ook over een T6 beschikt) dat je even met je installateur schakelt en vraagt of dit aan staat. En misschien kun je dan ook even vragen of het nog nodig is dat je bepaalde settings in het installateurs menu van de thermostaat moet aanpassen. En zo ja, wat die settings dan zijn. Nog niet zo lang geleden is hier ook iets over gedeeld in dit forum. Wat in ieder geval aangeeft dat die settings het gedrag van je thermostaat (en dus ook de reactie van de WP daarop) kan beïnvloeden.
Doe er je voordeel mee!
Interessant!oneufus schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:01:
Hoi allemaal,
Ik zie een hoop berichten voorbij komen over problemen met de Honeywell T6 en T6R. Zelf heb ik een T6R en mijn P80 draait zonder problemen. Recent deelde een van jullie dit plaatje van de Weheat website. Omdat ik niet begrijp wat Weheat hiermee bedoelt, heb ik dit zojuist aan mijn installateur gevraagd.
[Afbeelding]
Zij vertelde mij dat de installateur in de installateur settings moet aanvinken wanneer er een T6(R) wordt gebruikt. Daardoor wordt er iets geactiveerd waardoor de thermostaat met Weheat kan communiceren. Heel veel meer dan dit kreeg ik niet aan informatie en eerlijk gezegd hoef ik dat ook niet per sé te weten. Zolang alles maar functioneert.
Maar misschien is het goed (mits je ook over een T6 beschikt) dat je even met je installateur schakelt en vraagt of dit aan staat. En misschien kun je dan ook even vragen of het nog nodig is dat je bepaalde settings in het installateurs menu van de thermostaat moet aanpassen. En zo ja, wat die settings dan zijn. Nog niet zo lang geleden is hier ook iets over gedeeld in dit forum. Wat in ieder geval aangeeft dat die settings het gedrag van je thermostaat (en dus ook de reactie van de WP daarop) kan beïnvloeden.
Doe er je voordeel mee!
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Ik snap je punt, maar je kunt je installateur ook als je partner zien. Daar moet je ook best veel mee overleggen. Maar uiteindelijk komt alles goed 😁Guido7619 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:51:
[...]
Ook handig als je een keer zelf van thermostaat wilt wisselen. Kun je weer die installateur gaan lastigvallen.
En de app geeft "verwarmen" aan. Lijkt een tegenstelling..
[ Voor 45% gewijzigd door Maarten58 op 27-10-2026 15:16 ]
Vanmorgen was ik even offline. Maar no worries. De warmtepomp bleef lekker zijn werk doen en reageerde ook op de thermostaat.Maarten58 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:03:
En weer offline, al een uur! Hoe komt het toch? Meer mensen
En de app geeft "verwarmen" aan. Lijkt een tegenstelling..
Interessant, dat menutje gaf bij mij eerder geen info, nu wel. Maximaal 65 graden. Dat kan wel kloppen, want ik heb radiatoren dus de installateur heeft hem daarop gezet waarschijnlijk.Razer schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:06:
Wat volgens mij ook groot verschil maakt bij de Honeywell T6 is wat de maximale te vragen temperatuur is die ingesteld staat in de T6. Om het beetje complex te maken, deze is niet zelf in te stellen, maar leest de T6 via OT uit, uit de ketel waar die aan gehangen was voordat de warmtepomp er kwam.
Ik had mijn CV-ketel al tijd op 45 graden staan, dus mijn T6 heeft in het installateurs menu maximale water temp op 45 staan (is alleen uit te lezen niet te wijzigen). Bij mij werkt de T6 echt perfect, ik zie bij de huidige weersomstandigheden gevraagde temperaturen tussen de 25 en 29 graden. Heel constant, lange runs van uren / dagen, op minimale vermogen van de Flint.
Ik kan me voorstellen dat als de T6 de maximale OT temp niet uit kan lezen, of nieuw op een warmtepomp wordt aangesloten dat hij zelf rekent met 75 graden o.i.d., dan heeft die een groter bereik en zal die wellicht eerder hoog in zijn vraag gaan zitten.
Pin me hier niet op vast, maar dit zou in mijn ogen een logische verklaring kunnen zijn waarom het voor sommige wel werkt en voor anderen niet.
De info zie je in het installateursmenu onder de instelling OpenTherm, hier komt die info voorbij:
[Afbeelding]
Heb je vloerverwarming? Dan zou het ook nog kunnen dat je installateur dat als limiet gekozen heeft?
Nee ik heb radiatoren met een grote convectorput, volgens mij leest de T6 de max aanvoer puur uit via het OT signaal dat de ketel normaal uitstuurt, geen idee of de WeHeat binnenunit dit signaal ook zo door stuurt. Want volgens mij is mijn max aanvoer bij inbedrijfsstelling op 50 graden gezet.orillion schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:33:
[...]
Interessant, dat menutje gaf bij mij eerder geen info, nu wel. Maximaal 65 graden. Dat kan wel kloppen, want ik heb radiatoren dus de installateur heeft hem daarop gezet waarschijnlijk.
Heb je vloerverwarming? Dan zou het ook nog kunnen dat je installateur dat als limiet gekozen heeft?
Alsof ik met mijn installateur getrouwd ben. Dat is toch een idiote manier van denken. Waarom moet de installateur die eenmalig geld aan jou verdient zich daarna nog jarenlang kosteloos om jou bekommeren? Alsof die daar zin in heeft.oneufus schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:58:
[...]
Ik snap je punt, maar je kunt je installateur ook als je partner zien. Daar moet je ook best veel mee overleggen. Maar uiteindelijk komt alles goed 😁
Of gaat ie na een jaar garantie een vergoeding vragen als je een keer van thermostaat wilt wisselen omdat hij dan een vinkje ergens moet zetten.
Waarom denk je dat dat kosteloos is? De installateur weet hoe Weheat werkt, dat zit gewoon in zijn marge.Guido7619 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:48:
[...]
Waarom moet de installateur die eenmalig geld aan jou verdient zich daarna nog jarenlang kosteloos om jou bekommeren?
Oh tof, dus ik kan ook 10 jaar na aanschaf bij de garage langs om iets af te laten stellen aan mijn auto zonder dat het me geld kost, zit gewoon in zijn verkoopmarge..MartinPTweak schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:05:
[...]
Waarom denk je dat dat kosteloos is? De installateur weet hoe Weheat werkt, dat zit gewoon in zijn marge.
Vandaag is het buiten niet echt koud (16 graden), maar binnen is het al veel te lang fris. Vanochtend heeft de WP een uur of 3 gedraaid maar daarna weer gestopt (binnen nog maar 20.2 graden) Ik heb de stooklijn op het setpoint van 15 graden verhoogt naar 22 waarna die weer een uurtje liep, maar vervolgens weer uit ging. En later nog een keer naar 23 graden maar er gebeurde helemaal niks. Vervolgens gekozen voor aan/uit met stooklijn en thermostaat (Honeywell T6) ingesteld op 21 graad. Er gebeurd wederom weer niks. Later nog een keer verhoogd naar 21,5. Weer niks. Temperatuur weer gedaald naar 20,2.
Hoe krijg ik mijn WP zover dat die gaat stoken?
Heb ooit de door Weheat OT setting gebruikt maar dan gaat die gas gebruiken om bij te verwarmen en dat is van de zotte, dus die gebruik ik liever niet. Ondertussen zet mijn vrouw een elektrisch straalkacheltje aan. Lekker met die dynamische prijzen tegenwoordig
[ Voor 5% gewijzigd door Herbiek616 op 27-10-2026 16:23 ]
Ik ken geen garages die dat soort afspraken hebben met de fabrikanten, vergelijking gaat mank..Jpiek schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:15:
[...]
Oh tof, dus ik kan ook 10 jaar na aanschaf bij de garage langs om iets af te laten stellen aan mijn auto zonder dat het me geld kost, zit gewoon in zijn verkoopmarge..
Helemaal mee eens, de 3 graden (naar boven, en beneden, dus feitelijk 6 graden) is gewoon te groot. Dit zou echt instelbaar moeten zijn, door de eindgebruikers @WeheatPr088 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:58:
[...]
Valt te proberen, bij voldoende warmtevraag is een stooklijn echt te prefereren. Ik had er 'helaas' last van dat de stooklijn bij warm weer te langzaam weer aanslaat. Kreeg klachten van mijn vrouw toen de temperatuur naar 19,0 binnen was gezakt, terwijl de thermostaat op 20 continu staat.
[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten
Maar die marge heeft ie al ontvangen. Dus alles wat je daarna nog aan hun vraagt kost ze toch tijd en/of geld. Tijd die hij liever besteedt aan koffie drinken of nieuwe klanten helpen. Uit een soort van coulance en service zal die je af en toe eens van dienst zijn of een vraag beantwoorden. Maar ook dat houdt een keer op. Want die installateur weet ook dat je de eerstkomende 15 jaar niet echt een terugkerende klant zult zijn.MartinPTweak schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 16:05:
[...]
Waarom denk je dat dat kosteloos is? De installateur weet hoe Weheat werkt, dat zit gewoon in zijn marge.
Vanuit de eindgebruiker gezien is het dus veel handiger als die zelf zijn type thermostaat kan invoeren. Of zijn max temperatuur aanpassen.
En die marge kan dan ook mooi afgetrokken worden van de prijs van het produkt.
Ah, dan zit het daarin. Weheat doet 5 graden marge, bij mij zal het wel op 70 staan (dus 65 voor de thermostaat). Jammer dat alleen een installateur dit kan veranderen, ik kan met 45 graden de boel ook wel warm houden.Razer schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 15:37:
[...]
Nee ik heb radiatoren met een grote convectorput, volgens mij leest de T6 de max aanvoer puur uit via het OT signaal dat de ketel normaal uitstuurt, geen idee of de WeHeat binnenunit dit signaal ook zo door stuurt. Want volgens mij is mijn max aanvoer bij inbedrijfsstelling op 50 graden gezet.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.