• Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 06:45
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:55:
[...]

Gas 3.869 m³ 01-01-2025 tot 01-01-2026. We waren/zijn grootverbruikers.....

@Stoker Heeft mijn installateur nooit om gevraagd maar wel aan ze doorgegeven voordat ik de offerte tekende via mail. Ook de gemiddelde temperaturen van de 12 maanden ten opzichte van het gasverbruik in die maanden. Het zou geen probleem zijn. Misschien hadden ze me toch een BUH moeten adviseren bij dit gasverbruik. Hoe kijk jij hier objectief tegenaan...
Dat is ruim 18kW volgens koevlaas, je hebt nu toch niet FE mag ik hopen?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • dutchman1979
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 19:55
Master Yoda 3 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:15:
[...]

Dat is een paar pagina’s terug al besproken, ik heb er ook last van.

Er komt condens op het binnenwerk bij de compressor, dat drupt in de behuizing en bevriest. Uiteindelijk ontstaat er een verbinding tussen het trillende leidingwerk van de compressor en de behuizing wat lawaai maakt
Ik had hetzelfde euvel. In de nieuwere versies Blackbird zit onderin het compartiment waar de koperen leidingen lopen al een afvoergat voor water. Bij mij bleef er nog steeds water in staan wat bevroor en herrie veroorzaakte.

Mijn installateur heeft met een lange boor van bovenaf 3 extra gaten geboord om alle water af te laten lopen. Als ik me niet vergis had ie ook een flyer van Weheat bij zich met een stappenplan en ook deze oplossing. Het probleem lijkt bij hen dus bekend te zijn …

  • niki_lauda
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 22:58

niki_lauda

3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow

Bart1977 schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 13:34:
Zit de ontvangen offertes van Weheat sparrow & bb nog eens te bekijken en vraag me af of ik de overstap wel moet maken na het lezen van al deze ellende :?
Bij mij werkt de Sparrow FE toe nu toe perfect op de stooklijn.

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 00:57
@Thomas64

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/818cdDk-L9AVg67z2ATda2JYu30=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/zKKuJGZXWJxGwX9VNlRYSans.png?f=user_large

En nog 2-3 kuub gas er bij :)

  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
Voogel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:57:
[...]

Dat is ruim 18kW volgens koevlaas, je hebt nu toch niet FE mag ik hopen?
Full electric.... zou hij makkelijk aan kunnen volgens de installateur

  • plpostma
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 28-11 15:33
Hier met de Sparrow P60 all-electric, tussenwoning 96m2, kamer constant op 20.5 met Opentherm.


thermAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YcRnk29Uxvw4pQ0SENh91tGNFh8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r5008gQlBiEljL9tvdMkhfhU.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 71% gewijzigd door plpostma op 28-11-2026 15:10 ]


  • Last
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 28-11 18:29
aloft schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:49:
[...]

Is dit nu de officiele oplossing vanuit WeHeat, of wat installateurs zelf bedenken? Mijn installateur heeft het issue nog bij WeHeat liggen, maar 'geen prioriteit, want jij hebt tenminste nog warmte'. Het huis koelt 's nachts langzaam af (doordat ik toerental begrens zodat herrie acceptabel is) en overdag gaan we in de herrie van defrost naar defrost en warmt het ook nog niet echt op. De ijspegels hangen onder aan de BB80, ook na defrost.

Hopelijk gaan de stijgende temperaturen iets helpen om het bevroren water te ontdooien en de herrie eruit te krijgen.

Hier ook BB80 in de zomer vervangen door een fout die er al een jaar inzat. Maar met die eerste versie nooit problemen gehad in koude periodes, dus dit lijkt wel een fout in het nieuwe ontwerp.
Hier hetzelfde geluidsprobleem vannacht en vanmorgen, met een Blackbird P80 uit oktober 2024. Het ratelende geluid verdween vanmiddag toen de zon op de pomp scheen, maar nu begint het weer de kop op te steken. Ik vrees het ergste voor vannacht; mijn buren ook.

Installateur is op de hoogte gebracht, deze kende het probleem niet. Ik heb hem gemeld dat verschillende P80-eigenaren op Tweakers met dit probleem zitten en dat Weheat een oplossing schijnt te hebben.

Wat bij ons ook al twee jaar speelt is het brommende geluid dat wordt veroorzaakt door een bevroren voorpoot. Dat schijnt bij nieuwere Blackbirds opgelost te zijn met een nieuw pootontwerp, maar noch de installateur, noch ik als eigenaar, weet of deze poot ook beschikbaar is voor oudere Blackbirds. Maar gezien het vrijwel totale gebrek aan informatie van @Weheat verbaast me dit nauwelijks.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
Voogel schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:46:
[Afbeelding] Ik draai stooklijn via OTGW dus soort van vergelijkbaar met stooklijn direct.

@Thomas64 gebruik je ook weheat-monitor.nl?
@voogel ja maar ik denk dat ik overga op aan/uit dan volgt die de stooklijn maar slaat af als hij de ingestelde temperatuur heeft bereikt tenminste dat heb ik gelezen op het forum. Stooklijn alleen helpt ook niet bij het verbruik.

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 00:30
@mishendr @Civil Ik woon ook in Enkhuizen en zit in een WP groepje met ieder een andere WP. Ik ben de enige met een BlackBird P80. Die staat op de dakkapel op zolder; +9.5m. Van de IJsselmeer aanvoer lucht wordt deze ook niet vrolijk bij oostenwind en de koudste kou.

Ook bij een minder optimale fysieke plaatsing en een minder optimale afgifte moet hij het gewoon “naar kunnen” doen.

Ik ben ook in de marketing getuind ondanks technisch inzicht en voorwerk. Dat is nu voorbij en de enige weg naar beter is je er zelf in te verdiepen.

@mishendr ik heb je posts gelezen en hierbij wat tips:

0: Quick fix: zet je CV(2) pomp op de “kromme lijntjes” en op “2” zoals ik hier op jouw foto aangeef. Doe dat eerst en lees dan verder:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FtD2bWwRCufGkNkd4beRt9lAVdI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/OBJMmK5cCCassK8ibgtAo1gR.jpg?f=user_large

1: je hebt nu een evenwichtsverwarmingssyteem en iedere verstoring doet wonderen: de toren stort in elkaar en bouwt zich met moeite weer op want daartoe mist over-vermogen aan alle kanten: WP-transport-afgifte-verspreiding. Koelt het af en raakt je systeem in een stress-spiraal dan over-vermogen creëren. Over-vermogen kan je alleen creëren door de stooklijn te verlagen, waarna het verder afkoelen stopt. Dan wordt het niet meer kouder. Daarna in stapjes omhoog kijken hoever je komt.

2: deze remedie werkt alleen op Stooklijn. Een thermostaat is een stress-factor. Die lost niets op. Die kent jouw probleem niet. Zijn er meerdere huisgenoten die ook de thermostaat bedienen? Haal de draadjes los. De thermostaat is nu voor hen.

3: volgens jouw foto’s heb je allemaal WeHeat componenten, een twee-pijpsaansluiting op je buffervat met een aparte Wilo Para CV(2) conform bijgevoegd WeHeat aansluitschema. Loop de leidingen helemaal na en controleer of alle leidingen en componenten er precies zo in zitten. Ik zie pijlen op wat leidingen staan dus je hebt je er al in verdiept. Maar alle hulp bij een regeling valt of staat bij een correct fysiek systeem.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbCaNlIVhDbjBXg7NekiEWFHwb8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AG1SYVHIXcyw8E1Z3aZ28rTq.jpg?f=fotoalbum_large

De CV(2) pomp staat met geel omcirkeld.

4: uitleg bij de CV(2) stand. Ik heb mijn BB P80 sinds sep 2025 en die deed vreemd en maakte veel systeemlawaai in huis. Ik had me laten overtuigen thuis om het nu eens helemaal uit te besteden, maar helaas. Gelukkig had ik dit schema op tafel bij de schouws van aanbieders en is ook toegevoegd aan het contract. Ik kwam er achter dat ik een verkeerder CV(2) pomp had gekregen en die is vervangen door een Wilo Para. Die is ongeregeld. Alleen handmatig. Hé, gek voor een online pomp, maar achteraf reuze handig. Geen inbellen en geen installateur voor nodig!!!

De CV(2) stond ingesteld op een geregeld stand en flow 1. In het voorseizoen doet iedere stand 1 het prima en de installateur is dan klaar. Maar bij meer warmtevraag (twee helft november 2025!) heb je dan geen transport. Dus kou. Stand 2 en 3 werkten niet, want dan nam mijn aanvoertemperatuur huis-in af ten opzichte van WP-uit. Precies wat jij ziet!

Handleiding gelezen en ben toen gaan experimenteren met debiet CV(1) pomp via de installateur (1,0-1,3m3/h) en de verschillende standen van de Wilo Para. Samengevat: alle standen 1 werken, maar geven onvoldoende warmtetransport. Geen van de standen 3 werken want die nemen meer debiet af dan de CV(1) pomp levert. Dat wordt het buffervat gevuld met retourwater. Bij een afkoelend huis is dat heel koud.

De twee geregeld standen op de Wilo Pomp zorgen reacties vanuit mijn afgiftesysteem en daardoor variaties in het debiet. Alles ging jojoën. Achteraf begrijp ik dat alle variaties moet beperken en direct voor de vaste debiet stand (kromme lijntjes) had moeten kiezen, maar vorig jaar was ik minder slim en had ik minder overzicht. Stand 2 ging goed.

Vorig jaar richtte ik mij te veel op efficiëntie terwijl effectiviteit veel belangrijker is. Eigenlijk wilde ik zo min mogelijk flow door de buffer, maar met afnemende temperatuur ging het toch weer fout. Ging de WP in de negatieve stress-spiraal dan gaf stand 2 toch weer een “negatieve flow” door de buffer. Die buffer is “ongeregeld”; heeft geen weerstand. Ik kwam er achter dat 1,3m3/h dan het beste resultaat gaf en dat ik er met het waterzijdig-inregelen er rekening mee moest houden. Er zitten drie pomp circuits “op elkaar”: Bovenin een CV(1) pomp die 1,3m3/h constant doet; daaronder een CV(2) pomp die daar op stand 2 ongeveer 0,75-0,85m3 gemiddeld! uittrekt via de radiatoren; daaronder mijn oude vloerverwarmingspomp verdeler die daar weer uittrekt. Die staat op 2. Ik heb het met de oude ventielen werkend gekregen maar ondertussen heb ik op de primaire 5 radiatoren Heimeier Eclipse ventielen; op de 3 grootste Heimeier 300. Die zijn op een vaste flow instelbaar en reageren daardoor ook lineair met de stooklijn.

Naast een lagere effectieve aanvoer bij Huis-in is een negatieve bufferstroom ook nadelig voor het ontdooien. In plaats van een warme buffer heb je een koude buffer. Dat zou dan ook beter moeten gaan.

5: als je na het aanpassen van de pompstand en na het instellen van een stooklijn een stabiele temperatuur in huis hebt bereikt kun je nadenken over stapjes omhoog.

6: daarna kan je nadenken over het verbeteren van je systeem: heeft je WP het meeste last van zijn plek of het meeste van je afgifte of van de regeling of van de tot woensdag 25 november brakke firmware.

7: meten is ook wel een aardige bron. Je hebt een temperatuur meter en dat is reuze handig. Ik heb aan mijn HomeMatic naregeling ook eerst 4 en nu 8 sensoren gekoppeld waarmee ik alle retouren meet en de aanvoer van de buffer (tussen WP-uit en Huis-in in). Die zitten op de leiding getapet en daarover isolatie. Ik voeg hier plaatjes van die metingen toe: 4 worden gelogd en de andere 4 getoond.

Hieronder zie een plaatje van Legionella gisteren tot aan SWW vandaag. Aan het naderen van de gele aan de blauwe lijn zie hoe lang het duurt voordat een 100l buffer zich vult, nadat deze geleegd wordt. Sinds woensdag gaat de CV(2) pomp uit en wordt de buffer dus sneller gebruikt dan voorheen. Daarom extra belangrijk dat deze dan ook warm is en niet “koud-gevuld” wordt vanwege een pomp op stand 3!

Als de buffer vol is zie je ook WP-in (groen) oplopen want dan wordt de retour daadwerkelijk verwarmt. Dan hoeft de WP aan het einde van de run dus ook minder deltaT op te brengen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wBQMkgwywaXIlfDrEOK6dZse9ks=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8mQrGpbQXHyPFM4lckF9rwwi.jpg?f=fotoalbum_large

Hieronder de overige retouren. Er komen op zolder 3 retouren samen: vloer woonkeuken, vloer badkamer en radiatoren. De badkamer wordt geknepen omdat dit een klein vloertje is en “open” verbonden is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oe0Y5TZFYeGdzWOFVd5tgTLVoVc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dZ4dDfoEh9X0wU20cnTCjR7R.jpg?f=fotoalbum_large

Hieronder hetzelfde plaatje als eerder maar dn over een week. Tot tm maandag deed ik een test op 17gr en 5gr stooklijn verlaging ivm een reisje van een week. We werden flink gestraft dat we in een ontdooiperiode terugkwamen waarin de brakke software ons weer parten speelde. Vanaf dinsdag zijn we dus 5 dagen actief met het herstel bezig. Dus niet alleen herstel van je huis als buffer maar ook met het extra ontdooifestival wat herstel vraagt. Was de eerste keer om verlenging te testen. Afblijven was een jaar lang mijn stelling en die heb ik nu voor mijzelf wel bewezen. Keerzijde, opvangen op 17gr gaat dus heel goed. Dus ingrijpen op een lager “bodemniveau” kan je stress-spiraal doorbreken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e-lDulmcEpJogiebjw413cyQImc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZWGHr1xhWPEYvL6oKvfLi3Ht.jpg?f=fotoalbum_large

8: ik heb er zelf niet gezocht maar misschien zijn er op Ali we setjes met meerdere temperatuur sensoren die ook kunnen loggen. Beplak daar je aanvoer en retouren mee. Dan zie je wat er gebeurt. Het is allemaal veel dynamischer dan ik van tevoren dacht. Vooral als de CV(2) af en toe voor een negatieve buffer stroming zorgt. Dan weet je niet wat je ziet dynamisch. Dat zie je met een temperatuurgun of een warmtebeeld camera instantaan niet terug. Zonder meten was ik hier nooit achter gekomen.

Off topic: Nu WeHeat zelf excuses heeft aangeboden voor de brakke firmware, mag ik toch ook wel concluderen dat alle voorgaande rants terecht waren. Sinds woensdag zijn alle radiator-kamers weer op temperatuur en sinds gisteren klimt de woonkeuken met vloerverwarming weer uit het dal. Vloerpomp brult op stand 3 en trekt extra warmte ten koste van wat radiator-kamers die ik overdag geknepen heb vanwege zon.

Deze nacht begonnen met een ontdooicyclus van 3 uur en de kortste ontdooicyclus was 2 uur en overdag liep die weer op. Ook de woonkeuken herstelt qua temperatuur. De BUH is ook tot rust gekomen. Het is pas de 3e dag na de update, maar dit gaat vooralsnog prima.

Dit waren drie hele fijne dagen @Weheat !

[ Voor 19% gewijzigd door HarDus op 28-11-2026 16:05 ]


  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 06:39

Kirvis

orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 03:56:
[...]

Dit wordt dagelijks gevraagd hier. Het is normaal gedrag omdat de Flint niet genoeg sensoren heeft voor wat slimmers.

Overigens duren de defrosts 8 minuten, kun je zien in portal en HomeAssistant (of naast je buitenunit gaan staan), maar de software van @Kirvis lijkt dat niet goed uit te lezen.
Ik ben er vanochtend even ingedoken, want dat wilde ik zeker weten. Kort: jullie hebben allebei gelijk, maar jullie meten iets anders. 😉

Ik heb een uur lang 90 Flints om de ~15-30 seconden live uitgelezen (/logs/latest, buiten tussen -2 en +2 °C). Een defrost bij de Flint is eigenlijk een reeks van twee toestanden:
  1. State 202, ~5,7 minuten (heel constant, 5,4 tot 6,1 min). In deze fase gebeurt er niets bijzonders: de compressor draait gewoon op vol toerental (5400 rpm), de pomp levert ~4,5 kW warmte en de aanvoer blijft gelijk. Het lijkt op een soort aftelling. Soms wordt hij zelfs afgebroken en gaat de pomp gewoon door met verwarmen zonder te ontdooien (9 van de 77 keer in mijn meting).
  2. State 204, ~2,5 minuten (1,8 tot 3,1 min). Dit is de echte defrost: het proces draait om, er gaat tot ~5 kW warmte uit je water en de aanvoer zakt zo'n 10 graden.
Daarna draait hij nog ~6 minuten op lagere toeren voordat het volle vermogen terug is.

HA en de portal tellen alles van 200 tot 240 als "defrost". Dat staat zo in wh-python van Weheat zelf. Vandaar die 8 minuten: 5,7 + 2,5. Weheat telt in zijn eigen minuut- en uurdata (waar de monitor op draait) alleen 204 als ontdooien, en 202 gewoon als verwarmen. Dat klopt ook met de data: de ontdooiteller loopt per keer even lang als 204, en over alle Flints samen staan ze ~3% van de tijd in defrost en niet ~12%.

Dus de 2m30 tot 2m45 die @Thomas64 bij vorst zag, klopt gewoon. Dat is de tijd dat er echt warmte uit je water gaat. Wil je weten hoe lang je huis er last van heeft, dan moet je eerder naar die 2,5 min plus de ~6 min herstel erna kijken dan naar de 8 min uit HA.

Wel een terecht punt: de statustegel in de monitor zei bij 202 ook al "Ontdooien", terwijl de lijst eronder het als verwarmen telde. Dat is nu rechtgetrokken: bij 202 komt er "Verwarming (voor ontdooien)" te staan.

Overigens is dit echt een Flint-ding. Bij de Blackbirds en Sparrows komt 202 nauwelijks voor en is 204 het grootste deel van de defrost.

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW, bouwer van www.weheat-monitor.nl


  • MichielFRL
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 22:38
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:44:
Waar ik vooral benieuwd naar ben:
  • Wat verbruiken andere Flint P40-gebruikers gemiddeld bij temperaturen rond het vriespunt?
Ik probeer vooral een beeld te krijgen van wat in de praktijk normaal is voor deze warmtepomp.
  • FE Flint draait op stooklijn
  • Woonkamer temperatuur 21,5 à 22 graden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0V3tgJO7IokcbF2edMuA1aXP6ok=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z8S2JvzfQq7pKUymDrEEoBsc.png?f=fotoalbum_large

Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen


  • Graif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:32
Ik zit met een beetje een raadsel.

We stoken onze Blackbird P80 op stooklijn. Ik heb de stiltemodus altijd vrij ver begrensd, met de nachtmodus nog verder naar beneden, omdat de pomp dan zuiniger draait en omdat ons slaapkamerraam uitkijkt op de warmtepomp. Maar met de afgelopen nachten haalde de pomp zijn waterdoeltemperatuur niet meer en was het 's ochtends dus net (0,5-1 C) te koud in ons huis. Dat liep hij overdag, wanneer hij iets harder kon draaien altijd makkelijk in.

Gisteren heb ik zowel de nacht- als de dagstand iets verhoogd om te kijken of ons huis dan 's ochtends wel op temperatuur zou zijn. De nachtstand had ik van bibliotheek naar zacht geroezemoes gezet en en de nachtstand van fluisterstand naar lichte regen.

Gek genoeg was het vanochtend bij beneden komen zelfs nog iets kouder...

Waar hij voor het verhogen eigenlijk mooie runs maakte, alleen onderbroken door defrosts:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QbjyL1oMVEzXj2b6fjWcLancgf8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/klJ8PtdKEyU1AV246R2B9IJa.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fsAwyGfDP2sqvVbZTjEB9CKhbJg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/uz4ynOGpGBO0SbPc6cWn8Fby.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxvgJS729xqBcuNuG7ggy8oqHfc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tKFsaHtXZbYWiMTrXDJQAvyu.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SN_hsi8qz7-1kEjJXP2wI-vi64g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Bz4U6Q9IUVz16esNhacwTaLa.png?f=fotoalbum_large

Zie ik over de afgelopen nacht dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LJgyoAtzOdfk24i5x-0ktCTYmO8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/lorykM5Zh4no8DKaoz3OCTOv.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xd_memC_yOS-ZyaNjZ6ytv1oqjs=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Hp67xwfENyXvybFdprHGHoG4.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jNRElwy_roaPcUpt4g2KpsMMnCs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8HChetIUDZf0Y9ixXf9NNDgg.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/14B2rIYZ597qG2fDsWuny9z9nEM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/23WznQzZWQ8WD4wPtVeYkxuR.png?f=fotoalbum_large

De pomp heeft dus een significant deel van de nacht stand-by gestaan en over de hele nacht ongeveer 10kW minder warmte geleverd. Dat terwijl hij dus wel met hoger vermogen mocht draaien. Hij stopte gewoon met verwarmen, ook al was de retourtemperatuur helemaal nog niet zo hoog en de doeltemperatuur voor de aanvoer ook nog niet gehaald.


Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Voor zover ik weet gaat de BB op stooklijn alleen in standby als de T retour bij maximaal terugmoduleren te hoog wordt. Heb ik dat mis? Gaat hij ook al terug als de T retour te hard oploopt? Ook terwijl de T doel nog niet eens bereikt is?

  • RNacoustics
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 28-11 15:36

RNacoustics

HarDus schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:13:
@mishendr @Civil Ik woon ook in Enkhuizen en zit in een WP groepje met ieder een andere WP. Ik ben de enige met een BlackBird P80. Die staat op de dakkapel op zolder; +9.5m. Van de IJsselmeer aanvoer lucht wordt deze ook niet vrolijk bij oostenwind en de koudste kou.

Ook bij een minder optimale fysieke plaatsing en een minder optimale afgifte moet hij het gewoon “naar kunnen” doen.

Ik ben ook in de marketing getuind ondanks technisch inzicht en voorwerk. Dat is nu voorbij en de enige weg naar beter is je er zelf in te verdiepen.

@mishendr ik heb je posts gelezen en hierbij wat tips:

0: Quick fix: zet je CV(2) pomp op de “kromme lijntjes” en op “2” zoals ik hier op jouw foto aangeef. Doe dat eerst en lees dan verder:

[Afbeelding]

1: je hebt nu een evenwichtsverwarmingssyteem en iedere verstoring doet wonderen: de toren stort in elkaar en bouwt zich met moeite weer op want daartoe mist over-vermogen aan alle kanten: WP-transport-afgifte-verspreiding. Koelt het af en raakt je systeem in een stress-spiraal dan over-vermogen creëren. Over-vermogen kan je alleen creëren door de stooklijn te verlagen, waarna het verder afkoelen stopt. Dan wordt het niet meer kouder. Daarna in stapjes omhoog kijken hoever je komt.

2: deze remedie werkt alleen op Stooklijn. Een thermostaat is een stress-factor. Die lost niets op. Die kent jouw probleem niet. Zijn er meerdere huisgenoten die ook de thermostaat bedienen? Haal de draadjes los. De thermostaat is nu voor hen.

3: volgens jouw foto’s heb je allemaal WeHeat componenten, een twee-pijpsaansluiting op je buffervat met een aparte Wilo Para CV(2) conform bijgevoegd WeHeat aansluitschema. Loop de leidingen helemaal na en controleer of alle leidingen en componenten er precies zo in zitten. Ik zie pijlen op wat leidingen staan dus je hebt je er al in verdiept. Maar alle hulp bij een regeling valt of staat bij een correct fysiek systeem.

[Afbeelding]

De CV(2) pomp staat met geel omcirkeld.

4: uitleg bij de CV(2) stand. Ik heb mijn BB P80 sinds sep 2025 en die deed vreemd en maakte veel systeemlawaai in huis. Ik had me laten overtuigen thuis om het nu eens helemaal uit te besteden, maar helaas. Gelukkig had ik dit schema op tafel bij de schouws van aanbieders en is ook toegevoegd aan het contract. Ik kwam er achter dat ik een verkeerder CV(2) pomp had gekregen en die is vervangen door een Wilo Para. Die is ongeregeld. Alleen handmatig. Hé, gek voor een online pomp, maar achteraf reuze handig. Geen inbellen en geen installateur voor nodig!!!

De CV(2) stond ingesteld op een geregeld stand en flow 1. In het voorseizoen doet iedere stand 1 het prima en de installateur is dan klaar. Maar bij meer warmtevraag (twee helft november 2025!) heb je dan geen transport. Dus kou. Stand 2 en 3 werkten niet, want dan nam mijn aanvoertemperatuur huis-in af ten opzichte van WP-uit. Precies wat jij ziet!

Handleiding gelezen en ben toen gaan experimenteren met debiet CV(1) pomp via de installateur (1,0-1,3m3/h) en de verschillende standen van de Wilo Para. Samengevat: alle standen 1 werken, maar geven onvoldoende warmtetransport. Geen van de standen 3 werken want die nemen meer debiet af dan de CV(1) pomp levert. Dat wordt het buffervat gevuld met retourwater. Bij een afkoelend huis is dat heel koud.

De twee geregeld standen op de Wilo Pomp zorgen reacties vanuit mijn afgiftesysteem en daardoor variaties in het debiet. Alles ging jojoën. Achteraf begrijp ik dat alle variaties moet beperken en direct voor de vaste debiet stand (kromme lijntjes) had moeten kiezen, maar vorig jaar was ik minder slim en had ik minder overzicht. Stand 2 ging goed.

Vorig jaar richtte ik mij te veel op efficiëntie terwijl effectiviteit veel belangrijker is. Eigenlijk wilde ik zo min mogelijk flow door de buffer, maar met afnemende temperatuur ging het toch weer fout. Ging de WP in de negatieve stress-spiraal dan gaf stand 2 toch weer een “negatieve flow” door de buffer. Die buffer is “ongeregeld”; heeft geen weerstand. Ik kwam er achter dat 1,3m3/h dan het beste resultaat gaf en dat ik er met het waterzijdig-inregelen er rekening mee moest houden. Er zitten drie pomp circuits “op elkaar”: Bovenin een CV(1) pomp die 1,3m3/h constant doet; daaronder een CV(2) pomp die daar op stand 2 ongeveer 0,75-0,85m3 gemiddeld! uittrekt via de radiatoren; daaronder mijn oude vloerverwarmingspomp verdeler die daar weer uittrekt. Die staat op 2. Ik heb het met de oude ventielen werkend gekregen maar ondertussen heb ik op de primaire 5 radiatoren Heimeier Eclipse ventielen; op de 3 grootste Heimeier 300. Die zijn op een vaste flow instelbaar en reageren daardoor ook lineair met de stooklijn.

Naast een lagere effectieve aanvoer bij Huis-in is een negatieve bufferstroom ook nadelig voor het ontdooien. In plaats van een warme buffer heb je een koude buffer. Dat zou dan ook beter moeten gaan.

5: als je na het aanpassen van de pompstand en na het instellen van een stooklijn een stabiele temperatuur in huis hebt bereikt kun je nadenken over stapjes omhoog.

6: daarna kan je nadenken over het verbeteren van je systeem: heeft je WP het meeste last van zijn plek of het meeste van je afgifte of van de regeling of van de tot woensdag 25 november brakke firmware.

7: meten is ook wel een aardige bron. Je hebt een temperatuur meter en dat is reuze handig. Ik heb aan mijn HomeMatic naregeling ook eerst 4 en nu 8 sensoren gekoppeld waarmee ik alle retouren meet en de aanvoer van de buffer (tussen WP-uit en Huis-in in). Die zitten op de leiding getapet en daarover isolatie. Ik voeg hier plaatjes van die metingen toe: 4 worden gelogd en de andere 4 getoond.

(Plaatjes volgen bij volgende update van dit bericht strakjes)

Off topic: Nu WeHeat zelf excuses heeft aangeboden voor de brakke firmware, mag ik toch ook wel concluderen dat alle voorgaande rants terecht waren. Sinds woensdag zijn alle radiator-kamers weer op temperatuur en sinds gisteren klimt de woonkeuken met vloerverwarming weer uit het dal. Vloerpomp brult op stand 3 en trekt extra warmte ten koste van wat radiator-kamers die ik overdag geknepen heb vanwege zon.
Ik vind het heel goed, dat wij Tweakers, medegebruikers proberen te helpen. Maar dit is eigelijk de omgekeerde wereld. @mishendr moet gewoon verhaal halen bij de installateur. Die heeft in mijn ogen gewoon prutswerk afgeleverd. Alleen al die bladeren in dat hoekje is killing voor de buitenunit! Ook ik vraag mij af, waarom er een BB is geplaatst. @mishendr moet gewoon eisen dat de installateur de boel grondig gaat testen en daar waar nodig, de boel kosteloos aanpassen. Als wij a.d.h van foto's kunnen zien dat e.e.a. niet klopt, zeg al genoeg.

Hybride BB P80 WP, Atag i36CZ, 14 x 330 WP zonnepanelen, Marstek Venus E 3.0 5,12kWh, HA tooling


  • Eriklu
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 28-11 15:43
Ja respect hoor hoeveel vrije tijd jullie erin steken om anderen - naar eer en geweten - te helpen.

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 23:39

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:55:
[...]

Gas 3.869 m³ 01-01-2025 tot 01-01-2026. We waren/zijn grootverbruikers.....

@Stoker Heeft mijn installateur nooit om gevraagd maar wel aan ze doorgegeven voordat ik de offerte tekende via mail. Ook de gemiddelde temperaturen van de 12 maanden ten opzichte van het gasverbruik in die maanden. Het zou geen probleem zijn. Misschien hadden ze me toch een BUH moeten adviseren bij dit gasverbruik. Hoe kijk jij hier objectief tegenaan...
Of 1x Panasonic big m 20kw, of 16kw, met backup en houtkachel/airco, of 2x blackbird met backup.

Absoluut niet 1 blackbird, backup erbij maakt hier geen verschil, setup is te klein voor dit verbruik.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • AlphaBlack_NL
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 28-11 15:46
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 12:04:
[...]

Goed gezien. Hij staat achter wat plantenbakken, om visueel wat af te schermen. Rondom ruimte, boven open en tussen trellis van plantenbakken (en onderdoor) kan gewoon lucht. Zie nu overigens hoeveel ijs er ligt. Kom eigenlijk niet bij de BB buiten (zijkant huis), maar Winterswijk is jaloers op het plakkaat ijs… zou het beter zijn de BB hoger van de grond te zetten, zeg op “kolommen” van 50cm ofzo? Onderkant ook foto, totaal bevroren.

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Dit is helemaal geen opstelling die toegestaan/verstandig is volgens de installatie richtlijnen, zo staat ie lekker zijn eigen koude lucht te recirculeren.......... Heb je al is een thermometer opgehangen in die 'bak' ? Zou me niks verbazen als het daar nog paar graden kouder is dan de rest van de omgeving.

  • magrec
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 05:53
Zijn er al mensen die uit hun legionella loop zijn gekomen. Mijn installateur is ermee bezig maar net weer een run gehad en daarna in de standby gevlogen. Als je op de weheat monitor kijkt zie je dat er continu meer dan 10% van de pompen op standby staan

  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:02
Graif schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:25:
Ik zit met een beetje een raadsel.

We stoken onze Blackbird P80 op stooklijn. Ik heb de stiltemodus altijd vrij ver begrensd, met de nachtmodus nog verder naar beneden, omdat de pomp dan zuiniger draait en omdat ons slaapkamerraam uitkijkt op de warmtepomp. Maar met de afgelopen nachten haalde de pomp zijn waterdoeltemperatuur niet meer en was het 's ochtends dus net (0,5-1 C) te koud in ons huis. Dat liep hij overdag, wanneer hij iets harder kon draaien altijd makkelijk in.

Gisteren heb ik zowel de nacht- als de dagstand iets verhoogd om te kijken of ons huis dan 's ochtends wel op temperatuur zou zijn. De nachtstand had ik van bibliotheek naar zacht geroezemoes gezet en en de nachtstand van fluisterstand naar lichte regen.

Gek genoeg was het vanochtend bij beneden komen zelfs nog iets kouder...

Waar hij voor het verhogen eigenlijk mooie runs maakte, alleen onderbroken door defrosts:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding]

Zie ik over de afgelopen nacht dit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding] [Afbeelding]

De pomp heeft dus een significant deel van de nacht stand-by gestaan en over de hele nacht ongeveer 10kW minder warmte geleverd. Dat terwijl hij dus wel met hoger vermogen mocht draaien. Hij stopte gewoon met verwarmen, ook al was de retourtemperatuur helemaal nog niet zo hoog en de doeltemperatuur voor de aanvoer ook nog niet gehaald.


Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? Voor zover ik weet gaat de BB op stooklijn alleen in standby als de T retour bij maximaal terugmoduleren te hoog wordt. Heb ik dat mis? Gaat hij ook al terug als de T retour te hard oploopt? Ook terwijl de T doel nog niet eens bereikt is?
Ik weet het antwoord niet. Ik kan alleen bevestigen dat ik bij hetzelfde gedrag zie. Warmtepomp valt steeds precies 1 uur in standby. Gaat vervolgens weer vol aan de bak + inline heater. Temperatuur schiet een graad of 8 boven de gewenste waarde terwijl de compressor op 100% blijft daaien. Daarna valt de boel weer precies 1 uur uit.

  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:02
magrec schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:47:
Zijn er al mensen die uit hun legionella loop zijn gekomen. Mijn installateur is ermee bezig maar net weer een run gehad en daarna in de standby gevlogen. Als je op de weheat monitor kijkt zie je dat er continu meer dan 10% van de pompen op standby staan
Bij mij heeft de installateur de run met 1 week uitgesteld. Mijn antwoord is dus nee.

  • Graif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:32
Hanske75 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:50:
[...]

Ik weet het antwoord niet. Ik kan alleen bevestigen dat ik bij hetzelfde gedrag zie. Warmtepomp valt steeds precies 1 uur in standby. Gaat vervolgens weer vol aan de bak + inline heater. Temperatuur schiet een graad of 8 boven de gewenste waarde terwijl de compressor op 100% blijft daaien. Daarna valt de boel weer precies 1 uur uit.
Sinds wanneer is het bij jou aan de gang? Bij mij lijkt het vannacht net na middernacht begonnen te zijn.

  • Ronnie27
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 28-11 15:59
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 03:10:
Hallo allemaal (en even een gerichte vraag aan @Weheat),

Ik draai sinds oktober met een Weheat Flint P40 (6 kW) op type 11 radiatoren en ben op zich erg tevreden over het verbruik en de SCOP (3,5+ tot nu toe).

Wat mij de afgelopen dagen echter opvalt in Weheat Monitor, is het ontdooigedrag van de Flint (zie beide screenshots — 24 ontdooicycli in 24 uur):
  • Bij strenge vorst (-3,7 °C tot -4,6 °C, ~86% RV): Elke 56–57 minuten een defrost van 2m30s tot 2m45s (ca. 0,15 kWh uit het water).
  • Boven het vriespunt (+0,4 °C tot +0,7 °C, 66–68% RV, geen mist): Hij blijft klokvast elke 55–58 minuten een defrost starten (1m00s, aanvoer zakt steeds van 41 °C naar 32 °C).
Ik zag al de algemene uitleg van Weheat dat een warmtepomp tussen 0 en 4 °C en bij mist vaker moet ontdooien — dat is natuurkundig gezien ook helemaal logisch. Wat ik echter niet goed begrijp aan mijn grafiek, is het klokvaste ritme van 55–58 minuten onder compleet verschillende weersomstandigheden (zowel bij -4,4 °C met 86% RV als bij +0,7 °C met 66% RV en droge lucht). Bovendien controleer ik de buitenunit regelmatig en zie ik op die momenten vaak helemaal geen rijp- of ijsvorming op de lamellen zitten — hij gaat dus echt schoon een defrost in.

Het energieverlies per dag valt met ca. 2,4 kWh nog wel mee, maar elk uur een compressordip en een aanvoertemperatuur die 10 graden wegzakt voelt erg onnodig zodra de lucht droger is en er geen ijs op de verdamper zit.

@Weheat en mede-Flint-bezitters:
  1. Klopt het dat de defrost-regeling van de Flint standaard werkt met een vaste looptijd-timer (na ca. 55 min compressortijd preventief ontdooien), ongeacht of de verdamper daadwerkelijk dichtvriest?
  2. Zit er een firmware-update aan te komen die dit slimmer regelt op basis van werkelijke rijpvorming/drukverschil (zodat hij bij 65% RV en een schone verdamper veel langer doorloopt), of is hier in de instellingen al iets aan aan te passen?
Alvast bedankt voor het meedenken!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding] Is dit normaal gedrag bij deze weersomstandigheden?
Vorig jaar had weheat een een update gedaan bij de hybride Flint en dat ging toen helemaal fout. De flinten werden een dikke ijsklomp en de defrosten gingen helemaal fout, de mijne ook . Dit probleem werd diezelfde dag nog opgelost. Denk niet dat ze die fout nog een keer maken,

  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 28-11 16:13
magrec schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:47:
Zijn er al mensen die uit hun legionella loop zijn gekomen. Mijn installateur is ermee bezig maar net weer een run gehad en daarna in de standby gevlogen. Als je op de weheat monitor kijkt zie je dat er continu meer dan 10% van de pompen op standby staan
Ja, hier wel.
Het geluidsniveau is aangepast, ik weet niet of dit het probleem heeft opgelost, of dat er een update geweest is, of dat ik gewoon "mazzel" heb nu.

De legionellarun helemaal rechts is de "normale" run, die iedere zaterdag 's middags draait. Daar kwam ie vlot door.

Ik zie wel van die dipjes (defrosts) steeds in de compresor. hebben jullie die ook zo vaak?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mn1iUqCSKTpqkjBkPQA-ZG5uudI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DjcYmcLjtwK8zALUPvpTT07J.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 16% gewijzigd door Robbie-1 op 28-11-2026 16:12 ]


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
HarDus schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:13:
@mishendr @Civil Ik woon ook in Enkhuizen en zit in een WP groepje met ieder een andere WP. Ik ben de enige met een BlackBird P80. Die staat op de dakkapel op zolder; +9.5m. Van de IJsselmeer aanvoer lucht wordt deze ook niet vrolijk bij oostenwind en de koudste kou.

Ook bij een minder optimale fysieke plaatsing en een minder optimale afgifte moet hij het gewoon “naar kunnen” doen.

Ik ben ook in de marketing getuind ondanks technisch inzicht en voorwerk. Dat is nu voorbij en de enige weg naar beter is je er zelf in te verdiepen.

@mishendr ik heb je posts gelezen en hierbij wat tips:

0: Quick fix: zet je CV(2) pomp op de “kromme lijntjes” en op “2” zoals ik hier op jouw foto aangeef. Doe dat eerst en lees dan verder:

[Afbeelding]

1: je hebt nu een evenwichtsverwarmingssyteem en iedere verstoring doet wonderen: de toren stort in elkaar en bouwt zich met moeite weer op want daartoe mist over-vermogen aan alle kanten: WP-transport-afgifte-verspreiding. Koelt het af en raakt je systeem in een stress-spiraal dan over-vermogen creëren. Over-vermogen kan je alleen creëren door de stooklijn te verlagen, waarna het verder afkoelen stopt. Dan wordt het niet meer kouder. Daarna in stapjes omhoog kijken hoever je komt.

2: deze remedie werkt alleen op Stooklijn. Een thermostaat is een stress-factor. Die lost niets op. Die kent jouw probleem niet. Zijn er meerdere huisgenoten die ook de thermostaat bedienen? Haal de draadjes los. De thermostaat is nu voor hen.

3: volgens jouw foto’s heb je allemaal WeHeat componenten, een twee-pijpsaansluiting op je buffervat met een aparte Wilo Para CV(2) conform bijgevoegd WeHeat aansluitschema. Loop de leidingen helemaal na en controleer of alle leidingen en componenten er precies zo in zitten. Ik zie pijlen op wat leidingen staan dus je hebt je er al in verdiept. Maar alle hulp bij een regeling valt of staat bij een correct fysiek systeem.

[Afbeelding]

De CV(2) pomp staat met geel omcirkeld.

4: uitleg bij de CV(2) stand. Ik heb mijn BB P80 sinds sep 2025 en die deed vreemd en maakte veel systeemlawaai in huis. Ik had me laten overtuigen thuis om het nu eens helemaal uit te besteden, maar helaas. Gelukkig had ik dit schema op tafel bij de schouws van aanbieders en is ook toegevoegd aan het contract. Ik kwam er achter dat ik een verkeerder CV(2) pomp had gekregen en die is vervangen door een Wilo Para. Die is ongeregeld. Alleen handmatig. Hé, gek voor een online pomp, maar achteraf reuze handig. Geen inbellen en geen installateur voor nodig!!!

De CV(2) stond ingesteld op een geregeld stand en flow 1. In het voorseizoen doet iedere stand 1 het prima en de installateur is dan klaar. Maar bij meer warmtevraag (twee helft november 2025!) heb je dan geen transport. Dus kou. Stand 2 en 3 werkten niet, want dan nam mijn aanvoertemperatuur huis-in af ten opzichte van WP-uit. Precies wat jij ziet!

Handleiding gelezen en ben toen gaan experimenteren met debiet CV(1) pomp via de installateur (1,0-1,3m3/h) en de verschillende standen van de Wilo Para. Samengevat: alle standen 1 werken, maar geven onvoldoende warmtetransport. Geen van de standen 3 werken want die nemen meer debiet af dan de CV(1) pomp levert. Dat wordt het buffervat gevuld met retourwater. Bij een afkoelend huis is dat heel koud.

De twee geregeld standen op de Wilo Pomp zorgen reacties vanuit mijn afgiftesysteem en daardoor variaties in het debiet. Alles ging jojoën. Achteraf begrijp ik dat alle variaties moet beperken en direct voor de vaste debiet stand (kromme lijntjes) had moeten kiezen, maar vorig jaar was ik minder slim en had ik minder overzicht. Stand 2 ging goed.

Vorig jaar richtte ik mij te veel op efficiëntie terwijl effectiviteit veel belangrijker is. Eigenlijk wilde ik zo min mogelijk flow door de buffer, maar met afnemende temperatuur ging het toch weer fout. Ging de WP in de negatieve stress-spiraal dan gaf stand 2 toch weer een “negatieve flow” door de buffer. Die buffer is “ongeregeld”; heeft geen weerstand. Ik kwam er achter dat 1,3m3/h dan het beste resultaat gaf en dat ik er met het waterzijdig-inregelen er rekening mee moest houden. Er zitten drie pomp circuits “op elkaar”: Bovenin een CV(1) pomp die 1,3m3/h constant doet; daaronder een CV(2) pomp die daar op stand 2 ongeveer 0,75-0,85m3 gemiddeld! uittrekt via de radiatoren; daaronder mijn oude vloerverwarmingspomp verdeler die daar weer uittrekt. Die staat op 2. Ik heb het met de oude ventielen werkend gekregen maar ondertussen heb ik op de primaire 5 radiatoren Heimeier Eclipse ventielen; op de 3 grootste Heimeier 300. Die zijn op een vaste flow instelbaar en reageren daardoor ook lineair met de stooklijn.

Naast een lagere effectieve aanvoer bij Huis-in is een negatieve bufferstroom ook nadelig voor het ontdooien. In plaats van een warme buffer heb je een koude buffer. Dat zou dan ook beter moeten gaan.

5: als je na het aanpassen van de pompstand en na het instellen van een stooklijn een stabiele temperatuur in huis hebt bereikt kun je nadenken over stapjes omhoog.

6: daarna kan je nadenken over het verbeteren van je systeem: heeft je WP het meeste last van zijn plek of het meeste van je afgifte of van de regeling of van de tot woensdag 25 november brakke firmware.

7: meten is ook wel een aardige bron. Je hebt een temperatuur meter en dat is reuze handig. Ik heb aan mijn HomeMatic naregeling ook eerst 4 en nu 8 sensoren gekoppeld waarmee ik alle retouren meet en de aanvoer van de buffer (tussen WP-uit en Huis-in in). Die zitten op de leiding getapet en daarover isolatie. Ik voeg hier plaatjes van die metingen toe: 4 worden gelogd en de andere 4 getoond.

(Plaatjes volgen bij volgende update van dit bericht strakjes)

Off topic: Nu WeHeat zelf excuses heeft aangeboden voor de brakke firmware, mag ik toch ook wel concluderen dat alle voorgaande rants terecht waren. Sinds woensdag zijn alle radiator-kamers weer op temperatuur en sinds gisteren klimt de woonkeuken met vloerverwarming weer uit het dal. Vloerpomp brult op stand 3 en trekt extra warmte ten koste van wat radiator-kamers die ik overdag geknepen heb vanwege zon.
Fantastisch dit. Heel erg bedankt. Ga pomp instellen, en stooklijn. Nu inderdaad Tado als OT. Ik begrijp overigens dat nadat de boel eindelijk werkt, je zelf installateur kan worden. Knap dat jullie de tijd hiervoor genomen hebben, en dat het gedeeld wordt, erg fijn. Ben er nu al weer dagen aan kwijt, die ik niet in andere belangrijke dingen heb kunnen steken. Hoe leuk dat technische spel ook kan zijn.

Wel reactie van installateur gehad (eindelijk), maar die concentreert zich nu nog alleen op 4G verbinding, er komt een nieuw moederbord in.


En heb de BB zoveel mogelijk ruimte gegeven, maar kan m niet verzetten, zit compleet vastgevroren in een dikke laag ijs. Ga maar eens nadenken om deze op een verhoging oid te zetten. In overleg met installateur.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Sjeuf schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:07:
[...]

Full electric.... zou hij makkelijk aan kunnen volgens de installateur
Nee, je hebt denk ik nog een extra blackbird nodig...

Wise enough to play the fool


  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:02
Graif schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:51:
[...]

Sinds wanneer is het bij jou aan de gang? Bij mij lijkt het vannacht net na middernacht begonnen te zijn.
Het precies 1 uur uitvallen zie ik sinds 22 november. Maar ik heb daarvoor ook al veel problemen gehad.

  • Graif
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 22:32
Hanske75 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 16:06:
[...]

Het precies 1 uur uitvallen zie ik sinds 22 november. Maar ik heb daarvoor ook al veel problemen gehad.
Ik zie nu dat hij vandaag de SWW run en de legionella run heeft overgeslagen. Doet hij dat bij jou wel?

  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 22:02
Graif schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 16:08:
[...]

Ik zie nu dat hij vandaag de SWW run en de legionella run heeft overgeslagen. Doet hij dat bij jou wel?
Vannacht zat ie bij mij vast in de legionella run waardoor het huis is afgekoeld naar 15 graden. De installateur heeft de legionelle run nu 1 week uitgesteld.

  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:54:
[...]

Fantastisch dit. Heel erg bedankt. Ga pomp instellen, en stooklijn. Nu inderdaad Tado als OT. Ik begrijp overigens dat nadat de boel eindelijk werkt, je zelf installateur kan worden. Knap dat jullie de tijd hiervoor genomen hebben, en dat het gedeeld wordt, erg fijn. Ben er nu al weer dagen aan kwijt, die ik niet in andere belangrijke dingen heb kunnen steken. Hoe leuk dat technische spel ook kan zijn.

Wel reactie van installateur gehad (eindelijk), maar die concentreert zich nu nog alleen op 4G verbinding, er komt een nieuw moederbord in.


En heb de BB zoveel mogelijk ruimte gegeven, maar kan m niet verzetten, zit compleet vastgevroren in een dikke laag ijs. Ga maar eens nadenken om deze op een verhoging oid te zetten. In overleg met installateur.
Zoals ik al schreef, de wilo pomp staat idd verkeerd. De blackbird op een verhoging heeft totaal geen zin, want je zit met een muur. De hoed er tijdelijk af is een goede, en in overleg met je installateur na de winter verplaatsen. Bij een slechte 4g kan je een externe antenne overwegen.

Dan je tweede opmerking: nee, we zijn niet allemaal installateur, maar het tunen en finetunen van je systeem kost nu eenmaal tijd. Dat van je installateur vragen kan, maar die werkt niet gratis. En ja, er zijn ook installateurs die eigen dozenschuiver zijn en er snel iets inklappen en dan door naar de volgende installatieklus.

Zet je tado buitenspel, zet alle groepen op je vloerverwarming en radiaotoren open en zet hem op stooklijn. Meld je aan bij Weheat monitor van @Kirvis en daar volgt vanzelf een stooklijn advies uit.

Oh.. en hier is dus heel veel kennis aanwezig. Kom hier dus niet om boos te klagen, maar kom hier met technische vragen, dan is de kans groot dat je probleem opgepakt wordt.

* teacher houdt ervan.. :Y

[ Voor 6% gewijzigd door teacher op 28-11-2026 16:12 ]

Wise enough to play the fool


  • epdv
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 28-11 18:44
.

[ Voor 140% gewijzigd door epdv op 28-11-2026 16:42 ]


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 00:30
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:54:
[...]

Fantastisch dit. Heel erg bedankt. Ga pomp instellen, en stooklijn. Nu inderdaad Tado als OT. Ik begrijp overigens dat nadat de boel eindelijk werkt, je zelf installateur kan worden. Knap dat jullie de tijd hiervoor genomen hebben, en dat het gedeeld wordt, erg fijn. Ben er nu al weer dagen aan kwijt, die ik niet in andere belangrijke dingen heb kunnen steken. Hoe leuk dat technische spel ook kan zijn.

Wel reactie van installateur gehad (eindelijk), maar die concentreert zich nu nog alleen op 4G verbinding, er komt een nieuw moederbord in.


En heb de BB zoveel mogelijk ruimte gegeven, maar kan m niet verzetten, zit compleet vastgevroren in een dikke laag ijs. Ga maar eens nadenken om deze op een verhoging oid te zetten. In overleg met installateur.
Graag gedaan. Zie de update van het bericht voor de grafieken van de buffer werking bij een juiste pompinstelling plus nog wat eigen ervaringen deze week. En dan toch maar een compliment aan WeHeat voor de eerste drie fijne vorstdagen.

Als het goed is moet huis-in straks oplopen, gaat ontdooien makkelijker en heb je meer vermogen in huis.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 00:05
Last schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:10:
[...]

Hier hetzelfde geluidsprobleem vannacht en vanmorgen, met een Blackbird P80 uit oktober 2024. Het ratelende geluid verdween vanmiddag toen de zon op de pomp scheen, maar nu begint het weer de kop op te steken. Ik vrees het ergste voor vannacht; mijn buren ook.
Ik heb dit -na een tip van iemand op het forum- "opgelost" door nachtlimiet in te stellen. En dan even experimenteren wanneer het geluid verdwijnt. Bij mij was dat bij 'whisper'. Betekende wel een flinke terugval in temperatuur in huis door de nacht en overdag moeite om de temperatuur weer omhoog te krijgen. Maar geen ruzie met de buren vanwege de herrie 's nachts.

Temperaturen komende dagen helpen wel mee, iets zachter weer waardoor er hopelijk minder vocht aanvriest in de unit.

  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online

Barca

In Search Of Sunrise

HarDus schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:13:
0: Quick fix: zet je CV(2) pomp op de “kromme lijntjes” en op “2” zoals ik hier op jouw foto aangeef. Doe dat eerst en lees dan verder:
Ik probeer kaas te maken van dit bericht. Ik draai op OT en wil dat zo houden. Ik heb ook een Wilo Para pomp: als ik die aanpas van 'midden' (stand 2) naar 'links' (kromme lijntjes, stand 1), zou dat voor mij ook het verschil tussen Watertemperatuur uit (~38,5 °C) en Watertemperatuur huis in (~37,1 °C door buffervat) oplossen? Oftewel: trekt hij in de middenstand te hard waardoor hij retourwater bijmengt?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jOTiTynGBTEo8DZHG5Q54T5I4C4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/miBwC1U4Leph3tWhBbwCqlK3.jpg?f=user_large

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 00:30
Barca schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 16:48:
[...]

Ik probeer kaas te maken van dit bericht. Ik draai op OT en wil dat zo houden. Ik heb ook een Wilo Para pomp: als ik die aanpas van 'midden' (stand 2) naar 'links' (kromme lijntjes, stand 1), zou dat voor mij ook het verschil tussen Watertemperatuur uit (~38,5 °C) en Watertemperatuur huis in (~37,1 °C door buffervat) oplossen? Oftewel: trekt hij in de middenstand te hard waardoor hij retourwater bijmengt?

[Afbeelding]
Nee, een verschil van 1,5gr heb ik ook. Mishendr heeft een veel groter verschil.

Dat is een verschil in sensor en sensormontage. Zolang de regeling niks met dat verschil doet is het niet relevant. Ik vergelijk de WeHeat temperaturen ook niet in absolute zin met die van mijzelf. Ik heb wel geprobeerd de sensoren van mijzelf allemaal op dezelfde manier te plakken.

Ik heb dit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WjMepSDe9tkX3_cwNhxRlaDIjlo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q9XEK4qmG02jSn3Cd7mbsOav.jpg?f=fotoalbum_large

Het lijntje gaat naar het ledje voor de regeling.

De buitenste ledjes (sommige pompen hebben een andere oriëntatie) zijn voor het debiet. Stand 3 werkte bij mij nooit. 1 werkt altijd, maar kan te weinig debiet leveren. Stand 2 is mede afhankelijk van de pompsnelheid van CV(1) ..

..en hoe het huis waterzijdig ingeregeld is. De buffer is namelijk een kortsluitleiding. De druk mag aan de andere zijde niet te hoog zijn want dan pompt het ook rond. Dus dat is een fragiele inregeling tussen “genoeg flow voor het transport” en “voldoende smoren voor drukafname”.

Het instellen van de pomp naar 1 of 2 ipv 3 is een “Quick fix”. Als 2 voor terugstroming zorgt en je hebt het nodig voor transport dan is dat laatste wel even puzzelen (hier 1 maand om er achter te komen en 2 maanden fine tunen; zonder vloerpomp en met debiet-vaste ventielen gaat het makkelijker; maar die vervang je pas weer vanaf april…).

[ Voor 8% gewijzigd door HarDus op 28-11-2026 17:03 ]


  • Pepperoni
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 19:42
Barca schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 16:48:
[...]

Ik probeer kaas te maken van dit bericht. Ik draai op OT en wil dat zo houden. Ik heb ook een Wilo Para pomp: als ik die aanpas van 'midden' (stand 2) naar 'links' (kromme lijntjes, stand 1), zou dat voor mij ook het verschil tussen Watertemperatuur uit (~38,5 °C) en Watertemperatuur huis in (~37,1 °C door buffervat) oplossen? Oftewel: trekt hij in de middenstand te hard waardoor hij retourwater bijmengt?

[Afbeelding]
Die delta p-c is eigenlijk bedoeld voor vloerverwarming, je kunt die ook lager zetten op die stand want volgens mij heb je hem op de hoogste stand staan.

Verschil tussen de uit temperatuur en huis in is er altijd en dat is niet erg. Huis in temperatuur zit ergens op een buis geklemd waarschijnlijk, mensen hebben ook die sensor zelf geïsoleerd maar het enige wat dat verandert is dat je pomp iets kouder water gaat maken want hij denkt dat het warmer is.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
oke dat is ook behoorlijk veel

  • havoc764
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 19:59
Alfa Novanta schreef op vrijdag 27 november 2026 @ 22:07:
[...]

Ik denk dat @Weheat moet gaan werken met een monteur reputatie-systeem. De ene monteur is een kanjer en staat dag en nacht voor je klaar en de ander is een cowboy, inbouwen, afrekenen en je ziet hem nooit weer.

Maar ook een kanjer kan geen tijd hebben, ik stel mij ook zo voor dat de monteurs de afgelopen weken tot over hun oren in de storingen zaten, dat ze gewoon serieus geen tijd hadden c.q. er niet meer bij konden hebben. Eigenlijk moet je dan via WeHeat een andere monteur toegespeeld krijgen. Er zou wat meer coördinatie omheen moeten zitten.
Misschien een lijst van monteurs op basis van postcode met contactgegevens en reputatie.

Maar dat wij als klant meer inzicht willen, en meer instelmogelijkheden in een diepere menu optie, lijkt mij echt een super idee! Zolang er logging is die iedere instelling vastlegd kun je aanpassingen snel herleiden EN DOOR WIE hij gedaan is aub! Er zijn teveel capiteins op het schip! LOGGING!

en wij willen die logs ook kunnen inzien! B)

we heat certificeert zijn monteurs al, dus als dat ook maar iets voor stelt dan zouden er geen cowboys met weheat werken.

  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 20:46

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 11:10:
[...]

Dank voor reactie. Ik log in op Tweakers en zie nu dat WeHeat een PM heeft gestuurd. Wat een achterlijke manier van communiceren is dat?? Via een Tweakers Forum??? Maar als ik direct contact wil (via feedback etc geprobeerd, gegoogled voor adressen etc) dan krijg ik alleen maar terug “via de installateur”. Maar oh jee als er publiekelijk iets negatiefs op een forum wordt geschreven, dan zijn ze er als de kippen bij! Sorry, ik ben echt kwaad, €15.000 uitgegeven voor de hele installatie, en ik heb mij nog nooit zo bekocht gevoeld.

Jou punt van afkoeling is mijn punt. Dat probeerde ik begin dit jaar al duidelijk te maken, toen kwam de zomer (dus nergens last van gehad), nu het koud wordt valt het weer op, en lijkt hé erger. Als de temp buiten boven 0 is lijkt verlies mee te vallen, zo’n 4-4,5 graad. En dat is al ruim teveel. Heb al een keer 11 graden gezien. Maar Sanstra zegt doodleuk dat ze dit destijds gemeten hebben, het toen ok was, dus ‘kunnen niet voorstellen dat het nu anders is’. Punt.

De BB staat dus buiten op de begane grond, met leidingen om van pm 5m lang, die grotendeels in de grond liggen.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Mijn BB pompt het water vandaag met een temp van 40-58 graden het oude huis in.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
dr_pronk schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 17:46:
[...]

Mijn BB pompt het water vandaag met een temp van 40-58 graden het oude huis in.
Heb je de temperatuur van warmtepomp uit, en temperatuur huis in voor mij? Ben eens benieuwd. (Ik ben weer offline, maar zojuist 10graden verschil)

  • picas
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 20:14
Stoker schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:43:
[...]

Of 1x Panasonic big m 20kw, of 16kw, met backup en houtkachel/airco, of 2x blackbird met backup.

Absoluut niet 1 blackbird, backup erbij maakt hier geen verschil, setup is te klein voor dit verbruik.
Bedankt Stoker je bracht me op onderstaande idee. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hMrZ-dqlaf2XubSD70pT-FUL1po=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jAppxKYlIsAvM6fZYyjoSmlg.png?f=user_large

5000WP|2 Marstek Venus 5.12 E v2 | EMS 155, BMS 215 CT003 EMS v118|2 x lilygo |HA| Weheat Sparrow jaga ltv | HW P1 \ ELboiler 120liter


  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 20:46

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 17:49:
[...]

Heb je de temperatuur van warmtepomp uit, en temperatuur huis in voor mij? Ben eens benieuwd. (Ik ben weer offline, maar zojuist 10graden verschil)
Zit meestal zo'n 3 graden verschil tussen

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 22:44
STIMPPYYY schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:48:
[...]

Ik heb alleen al deze week 210kWH :). Zit nu op 700kWh voor november.
450 kWh voor November....

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
Is het niet een idee om een kogelkraan op zo'n buffervat te hebben. Dan kun je eventjes al het water door je huis pompen. En met de buffer open kun je toch nooit ontdekken welke flow je haalt over je afgifte?

De buffer heeft nul leidingweerstand dus het liefst gaat alles daar doorheen ljjkt mij dan. Eventuel een flow regel klep op de retour van de buffer zodat er iets meer weerstand is en meer water je huis in drukt.

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 00:30
dr_pronk schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 17:46:
[...]

Mijn BB pompt het water vandaag met een temp van 40-58 graden het oude huis in.
Hoe kan dat nu op Stooklijn? Nog steeds op thermostaat? OT er af er eerst ontstressen met een lagere stooklijn.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
Ronnie27 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:53:
[...]

Vorig jaar had weheat een een update gedaan bij de hybride Flint en dat ging toen helemaal fout. De flinten werden een dikke ijsklomp en de defrosten gingen helemaal fout, de mijne ook . Dit probleem werd diezelfde dag nog opgelost. Denk niet dat ze die fout nog een keer maken,
ok, bedankt voor deze info. Dit is wel belangrijk dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben en hoef niet verder te zoeken of te gissen. Ik laat hem nu op stooklijn staan en ga in het voorjaar weer over op opentherm.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 06:17
ManInTheDam schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:31:
[...]

Waar is dit? Ik zie in de portal alleen -20 en 9.
Kirvis in "Weheat warmtepompen"

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 20:46

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

HarDus schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:08:
[...]

Hoe kan dat nu op Stooklijn? Nog steeds op thermostaat? OT er af er eerst ontstressen met een lagere stooklijn.
Nee op OT. Heb nog nooit moeite gehad met hoge temperaturen uit de BB. Gevraagde temp is tussen de 50 en 55 graden vandaag. Heb wel hybride opstelling, dus ketel help vaak een handje mee.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 06:17
Kirvis schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:19:
[...]

Ik ben er vanochtend even ingedoken, want dat wilde ik zeker weten. Kort: jullie hebben allebei gelijk, maar jullie meten iets anders. 😉

Ik heb een uur lang 90 Flints om de ~15-30 seconden live uitgelezen (/logs/latest, buiten tussen -2 en +2 °C). Een defrost bij de Flint is eigenlijk een reeks van twee toestanden:
  1. State 202, ~5,7 minuten (heel constant, 5,4 tot 6,1 min). In deze fase gebeurt er niets bijzonders: de compressor draait gewoon op vol toerental (5400 rpm), de pomp levert ~4,5 kW warmte en de aanvoer blijft gelijk. Het lijkt op een soort aftelling. Soms wordt hij zelfs afgebroken en gaat de pomp gewoon door met verwarmen zonder te ontdooien (9 van de 77 keer in mijn meting).
  2. State 204, ~2,5 minuten (1,8 tot 3,1 min). Dit is de echte defrost: het proces draait om, er gaat tot ~5 kW warmte uit je water en de aanvoer zakt zo'n 10 graden.
Daarna draait hij nog ~6 minuten op lagere toeren voordat het volle vermogen terug is.

HA en de portal tellen alles van 200 tot 240 als "defrost". Dat staat zo in wh-python van Weheat zelf. Vandaar die 8 minuten: 5,7 + 2,5. Weheat telt in zijn eigen minuut- en uurdata (waar de monitor op draait) alleen 204 als ontdooien, en 202 gewoon als verwarmen. Dat klopt ook met de data: de ontdooiteller loopt per keer even lang als 204, en over alle Flints samen staan ze ~3% van de tijd in defrost en niet ~12%.

Dus de 2m30 tot 2m45 die @Thomas64 bij vorst zag, klopt gewoon. Dat is de tijd dat er echt warmte uit je water gaat. Wil je weten hoe lang je huis er last van heeft, dan moet je eerder naar die 2,5 min plus de ~6 min herstel erna kijken dan naar de 8 min uit HA.

Wel een terecht punt: de statustegel in de monitor zei bij 202 ook al "Ontdooien", terwijl de lijst eronder het als verwarmen telde. Dat is nu rechtgetrokken: bij 202 komt er "Verwarming (voor ontdooien)" te staan.

Overigens is dit echt een Flint-ding. Bij de Blackbirds en Sparrows komt 202 nauwelijks voor en is 204 het grootste deel van de defrost.
Super, dank! Klinkt als een bug in de python library dan, waardoor mijn cijfers in HomeAssistant niet kloppen.


@Barryvdh blijkbaar moet het in de python library. Ik heb een PR geopend: https://github.com/wefabricate/wh-python/pull/61

[ Voor 6% gewijzigd door orillion op 28-11-2026 18:44 ]

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
Kirvis schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 15:19:
[...]

Ik ben er vanochtend even ingedoken, want dat wilde ik zeker weten. Kort: jullie hebben allebei gelijk, maar jullie meten iets anders. 😉

Ik heb een uur lang 90 Flints om de ~15-30 seconden live uitgelezen (/logs/latest, buiten tussen -2 en +2 °C). Een defrost bij de Flint is eigenlijk een reeks van twee toestanden:
  1. State 202, ~5,7 minuten (heel constant, 5,4 tot 6,1 min). In deze fase gebeurt er niets bijzonders: de compressor draait gewoon op vol toerental (5400 rpm), de pomp levert ~4,5 kW warmte en de aanvoer blijft gelijk. Het lijkt op een soort aftelling. Soms wordt hij zelfs afgebroken en gaat de pomp gewoon door met verwarmen zonder te ontdooien (9 van de 77 keer in mijn meting).
  2. State 204, ~2,5 minuten (1,8 tot 3,1 min). Dit is de echte defrost: het proces draait om, er gaat tot ~5 kW warmte uit je water en de aanvoer zakt zo'n 10 graden.
Daarna draait hij nog ~6 minuten op lagere toeren voordat het volle vermogen terug is.

HA en de portal tellen alles van 200 tot 240 als "defrost". Dat staat zo in wh-python van Weheat zelf. Vandaar die 8 minuten: 5,7 + 2,5. Weheat telt in zijn eigen minuut- en uurdata (waar de monitor op draait) alleen 204 als ontdooien, en 202 gewoon als verwarmen. Dat klopt ook met de data: de ontdooiteller loopt per keer even lang als 204, en over alle Flints samen staan ze ~3% van de tijd in defrost en niet ~12%.

Dus de 2m30 tot 2m45 die @Thomas64 bij vorst zag, klopt gewoon. Dat is de tijd dat er echt warmte uit je water gaat. Wil je weten hoe lang je huis er last van heeft, dan moet je eerder naar die 2,5 min plus de ~6 min herstel erna kijken dan naar de 8 min uit HA.

Wel een terecht punt: de statustegel in de monitor zei bij 202 ook al "Ontdooien", terwijl de lijst eronder het als verwarmen telde. Dat is nu rechtgetrokken: bij 202 komt er "Verwarming (voor ontdooien)" te staan.

Overigens is dit echt een Flint-ding. Bij de Blackbirds en Sparrows komt 202 nauwelijks voor en is 204 het grootste deel van de defrost.
Bedankt voor de info. Hier kan ik iets mee.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 06:17
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 14:44:
Ik ben benieuwd hoe andere Flint P40-gebruikers hun verbruik ervaren tijdens koude periodes.

De eerste weken na installatie lag mijn verbruik meestal tussen ongeveer 5 en 11 kWh per dag voor verwarming. Toen de eerste vorstperiode begon, liep dat op naar ongeveer 25 tot 30 kWh per dag.

In eerste instantie draaide de installatie via OpenTherm. Omdat ik het regelgedrag niet vertrouwde ben ik inmiddels overgestapt op een stooklijn.

Wat mij nu opvalt is dat het actuele elektrische vermogen duidelijk lager is geworden. Onder OpenTherm zag ik regelmatig vermogens tussen ongeveer 1500 en 1750 watt. Sinds de overstap naar de stooklijn zie ik meestal waarden tussen ongeveer 800 en 1150 watt.

Toch zie ik dat nog niet direct terug in het totale dagverbruik. Dat blijft aan de hoge kant.

Het comfort is overigens prima:
  • beneden tussen ongeveer 20,5 en 21,5 °C;
  • boven rond 19 °C;
  • ook tijdens de vorst bleef het huis goed op temperatuur.
Waar ik vooral benieuwd naar ben:
  • Wat verbruiken andere Flint P40-gebruikers gemiddeld bij temperaturen rond het vriespunt?
  • Is een dagverbruik van 25-30 kWh bij een Flint rond het vriespunt herkenbaar?
  • Heeft iemand vergelijkbare ervaringen met een duidelijk lager compressorvermogen zonder dat het totale dagverbruik direct sterk daalde?
Ik probeer vooral een beeld te krijgen van wat in de praktijk normaal is voor deze warmtepomp.

[Afbeelding]
Hangt erg van je huis af. Ik zat op 3-4kWh nu op 10-12kWh per dag.

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
Misschien nog een tip voor mensen die een groot verschil meten tussen de pomp uit en de temperatuur op huis in.

Als je een klemtemperatuurmeter hebt, breng dan een klein beetje pc-koelpasta aan op de meetpin die contact maakt met de leiding. Dit verbetert de warmteoverdracht en daarmee de meetnauwkeurigheid.

Voor mij maakte dit echt een wereld van verschil!

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 00:39
@Thomas64

Ik gebruik OT thermostaat, stook 24/7 op 21 graden in een jaren 30 tussenwoning. Verbruik vandaag 25,6 kwh met een kuub of drie aan gas erbij. COP gemiddeld vandaag 2,7. Wel nog belangrijk, ik heb oude radiatoren in huis die nog niet opgewaardeerd zijn naar iets wat beter omgaat met lagere aanvoertemperaturen, en ook qua isolatie heb ik volgend jaar wat huiswerk :-)......

  • niki_lauda
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 22:58

niki_lauda

3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow

De YouTuber Ketel Klets heeft een video geplaatst met reactie van WeHeat

  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01:31

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

havoc764 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 17:16:
we heat certificeert zijn monteurs al, dus als dat ook maar iets voor stelt dan zouden er geen cowboys met weheat werken.
ja daar was ik al bang voor .. van de geluiden hier kunnen we denk ik wel opmaken dat er teveel monteurs hun klant hebben laten stikken en onbereikbaar zijn.

Dus een certificaat betekent..
want je hebt de cursus gedaan :(:)
of
een certificaat van wij-van-WeHeat vinden jou een reclamebord voor onze organisatie d:)b
-zijn 2 verschillende dingen.

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 22:30
niki_lauda schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:37:
De YouTuber Ketel Klets heeft een video geplaatst met reactie van WeHeat
Goede reactie en ook supergaaf dat hij zonder problemen ad hoc voor de camera verschijnt. Geeft een -niets te verbergen- gevoel en gevoel dat je als klant weer meedoet.

Kan helaas niet naar de tweakersdag anders was ik zeker gegaan.

  • GoEV6
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 21:25
niki_lauda schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:37:
De YouTuber Ketel Klets heeft een video geplaatst met reactie van WeHeat
YouTube: Weheat problemen?

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:28:
[...]

Hangt erg van je huis af. Ik zat op 3-4kWh nu op 10-12kWh per dag.
ok, daarmee zou ik ook kunnen leven. De wp staat nu 2 uren uit en de binnentemperatuur blijft mooi op 19,5 graden staan dus zoveel warmte verliest het huis niet. Ik vraag me af hoezo de wp dan bijna 30kwh per dag verbruikt bij deze weersomstandigheden.

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
dr_pronk schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:23:
[...]

Nee op OT. Heb nog nooit moeite gehad met hoge temperaturen uit de BB. Gevraagde temp is tussen de 50 en 55 graden vandaag. Heb wel hybride opstelling, dus ketel help vaak een handje mee.
van opentherm overstappen naar stooklijn. Had een week dezelfde problemen nu zijn ze weg en loopt de wp weer stabiel.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 06:17
Thomas64 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:11:
[...]

ok, daarmee zou ik ook kunnen leven. De wp staat nu 2 uren uit en de binnentemperatuur blijft mooi op 19,5 graden staan dus zoveel warmte verliest het huis niet. Ik vraag me af hoezo de wp dan bijna 30kwh per dag verbruikt bij deze weersomstandigheden.
Zonder info over je huis en de verdere situatie kan niemand daar iets over zeggen.

Weheat Insights en Control voor HomeAssistant


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Ik heb op aanraden hier de hood verwijdert. Het waren niet 3 schroeven, maar 2 moertjes en 3 soort hollewand schroeven die in de isolatie gedraaid waren. Het ziet er nu zo uit, is dat ok?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NNPfkqRM6Dq4ufs-K7XWRanDW8Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YXhSdv8c7UoAqP4c9zJnqAOm.jpg?f=fotoalbum_large

  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
orillion schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:17:
[...]

Zonder info over je huis en de verdere situatie kan niemand daar iets over zeggen.
99 vierkante meters. Radiatoren type 11 wel erg groot. Goede isolatie van het hele huis. Wat betreft warmte heb ik geen problemen. Het wordt lekker warm in het hele huis en de warmte blijft lang hangen ook staat de wp zoals nu even een hele tijd uit. Ik ben dingen aan het proberen en heb het hele systeem even via de groepenschakelaar uit gezet. Ik wacht nu al een uur maar de compressor gaat niet meer hoger dan 40%. Dat snap ik even niet maar even afwachten misschien heeft die nog even nodig. Volgens AI zou ik weinig opschieten met het vernieuwen van radiatoren en weinig winst halen per jaar. Ik heb bij deze temperaturen en stooklijn een watertemperatuur van tussen 35 en 42 graden en de warmtepomp moduleert weer. Onder opentherm heeft die 24 uren per dag op 100% gelopen sinds het zo koud is geworden. Hij vroeg opeens 65 graden watertemperatuur aan terwijl alle waarden goed waren. Ik vind dat toch vreemd gedrag. Het vermogen ging op 1500 tot 1750 W stijgen. Sinds ik ben overgegaan naar stooklijn is dit gezakt naar 800 tot 1100 W dus stukken beter geworden. Ik zit nu al twee uren zonder wp bij een constante binnentemperatuur. Maar ook onder stooklijn verbruikt die 25 Kwh. Maar misschien stabiliseert zich het systeem nog.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 23:41

Carboy54

Duurzaamheid coach

Problemen Weheat uitgelegd:

YouTube: Weheat problemen?

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 00:10

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 19:40:
Ik heb op aanraden hier de hood verwijdert. Het waren niet 3 schroeven, maar 2 moertjes en 3 soort hollewand schroeven die in de isolatie gedraaid waren. Het ziet er nu zo uit, is dat ok?

[Afbeelding]
Ja!

Wise enough to play the fool


  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01:31

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 10:48:
Zo, het is druk hier… Er kwam een opmerking waarom ik ooit met de installatie akkoord ben gegaan: omdat ik advies van de installateur had ingewonnen. Ik ben geen specialist, kan het ook niet gaan zitten narekenen o.i.d. Er kwam advies voor een WeHeat BB P80, omdat die 70gr kon aanmaken, en dus handig voor oud huis. Dat hebben wij, vrijstaand, stukje vloerverwarming, maar overgrote deel radiatoren. Full electric. BB staat op de begane grond, er is hier geen plat dak. Wellicht dat dat ook eigenlijk niet eens kan, want de lage temperaturen zitten daar ook, dus continue bevroren.

Ter vergelijk: het was vannacht afgekoeld tot 16gr in huis. BB staat 100% te brullen, al kan ik dat met 90-95% offline niet echt goed checken. Hoe dan ook, met opstaan een elektrisch Action kacheltje van 2000W en een ethanol openhaardje aangezet, en het is nu al 18,5gr.

Rare is het verschil tussen pomp uit, en huis in. Was daarnet (data van uur oud overigens) 9,8gr. Absurd. De leiding na de binnenunit is goed warm, dan een bochtje, T stuk, en na 20cm leiding is het lauw. Bizar. Heb installateur al meerdere mails gestuurd, nu natuurlijk weekend dus kan niks. Geen enkele reactie. Sanstra uit Enkhuizen. Zet die ook maar op de lijst.

Ik zie dat er hier heel veel kundige Tweakers zitten, maar ik ga er toch vanuit dat de meeste gebruiker niet op dat zelfde niveau hoeven te zitten. Daarom hebben we een installateur in de hand genomen. En gaan we op marketing data van WeHeat af. Ik voel mij volledig in de zeik genomen. En al helemaal niet serieus.

WeHeat, begin er niet aan. Zoveel meer support van De Warmte in ons vorige huis, veel en veel beter (hebben installatie dan ook in eigen hand, achteraf gezien veel beter). Pomp AO met halve capaciteit als deze BB, maar kon het water prima heet het huis in krijgen.
Wat een drama.

Idee om een andere WeHeat installateur voor een second opinion langs te vragen? Je weet maar nooit. Je kunt je verhaal en kosten altijd naderhand bij WeHeat neerleggen maar eerst maar naar een oplossing toe werken. Heeft deze monteur geen tijd, dan "gewoon" verder zoeken..

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 06:39

Kirvis

AkashiroNL schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 18:31:
Misschien nog een tip voor mensen die een groot verschil meten tussen de pomp uit en de temperatuur op huis in.

Als je een klemtemperatuurmeter hebt, breng dan een klein beetje pc-koelpasta aan op de meetpin die contact maakt met de leiding. Dit verbetert de warmteoverdracht en daarmee de meetnauwkeurigheid.

Voor mij maakte dit echt een wereld van verschil!
Klopt! Isoleren van de sensor van de buitenkant en eventueel pasta ertussen helpt.

Echter: als je nu een goed afgestelde installatie hebt, dan betekent het wel dat je weer (deels) opnieuw begint met het tunen. De temp huis in sensor is namelijk een regelsensor, waarbij het voor de werking van het systeem niet uitmaakt of die wel of niet accuraat is.

Als jij al een heel seizoen aan data hebt (in Weheat Monitor bijvoorbeeld) dan zou ik die aanpassing juist niet doen, omdat dan de adviezen mogelijk minder goed kloppen. Die zijn tenslotte gebaseerd op de afwijkende waarden.

Ben vandaag met een analyse van de afwijking van de temp huis in tov de aanvoertemperatuur bezig geweest. De uitkomsten daarvan plaats ik straks hier wat uitgebreider.

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW, bouwer van www.weheat-monitor.nl


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23:36
Alfa Novanta schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:10:
[...]

Je kunt je verhaal en kosten altijd naderhand bij WeHeat neerleggen[…]
Kunnen we alsjeblieft stoppen met dit soort loze kreten en met het onnodig zwartmaken van Weheat?

Dat ze een grote fuck up gemaakt hebben met firmware met een hoop ellende, dat is zeker hun schuld (en daarvoor nemen ze ook verantwoordelijkheid en reflecteren ze ook op hun eigen handelen). Maar er wordt hier vervolgens de laatste dagen van alles bij Weheat in de schoenen geschoven waar Weheat niks aan kan doen en waarvoor je toch echt bij je installateur moet zijn.

En kunnen we voortaan afspreken dat voordat iemand hoog van de daken gaat schreeuwen over een brakke warmtepomp die zijn huis niet kan verwarmen en wat de schuld is van Weheat: lever eerst fatsoenlijke informatie aan over je installatie.

Dit is potentieel een prachtig topic waarin mensen met veel praktijkervaring met een eigen Weheat (of zelfs installateurs) voor niks je met je problemen op weg willen helpen. Maak daar dan ook op een prettige manier gebruik van. Stel je constructief op, hou het bij de feiten. Dan heb je de beste kans op hulp, ook als je installateur het af laat weten.

Bedankt.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Ik heb nu meerdere adviezen van diverse forum leden gevolgd, en vandaag bijzonder grote stappen weten te maken. Niet dankzij de installateur, niet dankzij WeHeat (kan je ze wel verdedigen, maar een aantal van de gekregen tips zou WeHeat ook zelf al kunnen geven).

- thermal paste op de sensor: wereld van verschil. Nu opeens nog maar 2,5 graden verschil ipv 9 - 10! Aanrader dus, en denk dat de sensor ook niet goed zat.

- hood eraf, nog zien wat dat resulteert.

- instelling 2e CV Wilo pomp aangepast, zeer goed advies daarvoor gekregen van Cor! Dank! Ook wereld van verschil.

- alle knoppen van alle radiatoren eraf gehaald, ook de ruimtes waar we eigenlijk niet komen.

- meer ruimte rondom de BlackBird. Geen idee wat dat resulteert nog,

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
Kirvis schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:49:
[...]

Klopt! Isoleren van de sensor van de buitenkant en eventueel pasta ertussen helpt.

Echter: als je nu een goed afgestelde installatie hebt, dan betekent het wel dat je weer (deels) opnieuw begint met het tunen. De temp huis in sensor is namelijk een regelsensor, waarbij het voor de werking van het systeem niet uitmaakt of die wel of niet accuraat is.

Als jij al een heel seizoen aan data hebt (in Weheat Monitor bijvoorbeeld) dan zou ik die aanpassing juist niet doen, omdat dan de adviezen mogelijk minder goed kloppen. Die zijn tenslotte gebaseerd op de afwijkende waarden.

Ben vandaag met een analyse van de afwijking van de temp huis in tov de aanvoertemperatuur bezig geweest. De uitkomsten daarvan plaats ik straks hier wat uitgebreider.
Ben benieuwd naar die analyse, ik merk dat de Weheat hier erg op stuurt. Als het te scheef loopt is er veel overshooting, hoe zuiverder de huis in sensor hoe beter het regel gedrag is mijn ervaring tot nu toe.

maar het klopt wel dat je moet finetune weer en je stooklijn mogelijk moet aanpassen weer.

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:39
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:57:
Ik heb nu meerdere adviezen van diverse forum leden gevolgd, en vandaag bijzonder grote stappen weten te maken. Niet dankzij de installateur, niet dankzij WeHeat (kan je ze wel verdedigen, maar een aantal van de gekregen tips zou WeHeat ook zelf al kunnen geven).

- thermal paste op de sensor: wereld van verschil. Nu opeens nog maar 2,5 graden verschil ipv 9 - 10! Aanrader dus, en denk dat de sensor ook niet goed zat.

- hood eraf, nog zien wat dat resulteert.

- instelling 2e CV Wilo pomp aangepast, zeer goed advies daarvoor gekregen van Cor! Dank! Ook wereld van verschil.

- alle knoppen van alle radiatoren eraf gehaald, ook de ruimtes waar we eigenlijk niet komen.

- meer ruimte rondom de BlackBird. Geen idee wat dat resulteert nog,
Die tips worden aan je installateur gegeven. Die is verantwoordelijk voor een goede oplevering. Sterker, ik ben vandaag gebeld door mijn installateur, die had bericht van Weheat gehad dat mijn huis al dagen niet op temperatuur komt. Ik vind dat echt bizar goede service.

Overigens wordt mijn tuin verbouwd en staat de deur al de hele week open, dus niks loos verder. Maar het feit dat dat gebeurt, geeft mij een hoop vertrouwen dat ik de juiste installateur heb gekozen. Hij stelde nog voor om de BUH van backup af te halen, maar doe dat liever na een representatieve week.

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:57:
Ik heb nu meerdere adviezen van diverse forum leden gevolgd, en vandaag bijzonder grote stappen weten te maken. Niet dankzij de installateur, niet dankzij WeHeat (kan je ze wel verdedigen, maar een aantal van de gekregen tips zou WeHeat ook zelf al kunnen geven).

- thermal paste op de sensor: wereld van verschil. Nu opeens nog maar 2,5 graden verschil ipv 9 - 10! Aanrader dus, en denk dat de sensor ook niet goed zat.

- hood eraf, nog zien wat dat resulteert.

- instelling 2e CV Wilo pomp aangepast, zeer goed advies daarvoor gekregen van Cor! Dank! Ook wereld van verschil.

- alle knoppen van alle radiatoren eraf gehaald, ook de ruimtes waar we eigenlijk niet komen.

- meer ruimte rondom de BlackBird. Geen idee wat dat resulteert nog,
2.5 is nog best fors, zit de sensor op metaal en op de cv aanvoer leiding en op 50cm van de binnenunit af? Of zijn je leidingen tussen binnenunit en warmtepomp Ongeisoleerd en vrij lang?

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Kraakhelder schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:04:
[...]

Die tips worden aan je installateur gegeven. Die is verantwoordelijk voor een goede oplevering. Sterker, ik ben vandaag gebeld door mijn installateur, die had bericht van Weheat gehad dat mijn huis al dagen niet op temperatuur komt. Ik vind dat echt bizar goede service.

Overigens wordt mijn tuin verbouwd en staat de deur al de hele week open, dus niks loos verder. Maar het feit dat dat gebeurt, geeft mij een hoop vertrouwen dat ik de juiste installateur heb gekozen. Hij stelde nog voor om de BUH van backup af te halen, maar doe dat liever na een representatieve week.
Precies, en zojuist toevallig gedaan. Ook gezegd, maak een checklist met punten die klanten (die geen 2 linkerhanden hebben) zelf snel kunnen checken en aanpassen. Hoeven ze niet eens op locatie meteen te komen. Heb daarmee ook gezegd zo geen vertrouwen te hebben in goede ondersteuning. Die van jou klinkt zoals het destijds geadverteerd werd, dat de installateur altijd meekijkt. Ze moeten hier nog komen, en ga dat zeker verder bespreken.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
AkashiroNL schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:06:
[...]

2.5 is nog best fors, zit de sensor op metaal en op de cv aanvoer leiding en op 50cm van de binnenunit af? Of zijn je leidingen tussen binnenunit en warmtepomp Ongeisoleerd en vrij lang?
Zit op pm 50cm, na de 2e CV Wilo pomp (zie foto’s hierboven). Op de metalen cv aanvoer inderdaad. Leidingen zij geïsoleerd, redelijk lang (pm 5m), wel schijnbaar een ander type dan standaard gebruikt wordt, die waren volgens mij destijds te dik, en toe is er voor een ander type gekozen (er werd duurder gezegd, op hun kosten, maar weet niet of dat een leugentje om bestwil was..).

  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01:31

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

JeroenVerweij schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:50:
Kunnen we alsjeblieft stoppen met dit soort loze kreten en met het onnodig zwartmaken van Weheat?
Hey chill even, als zijn monteur niet thuis geeft en hij maakt kosten bij een ander moet hij dat dan klakkeloos voor lief nemen? Je kunt het imo altijd eens doorpraten met WeHeat voor raad en daad, misschien kunnen zij die monteur hierop aanspreken. Ik zeg niet dat hij WeHeat aanklagen moet. Maar eerst moet het verhaal duidelijk worden, wat is er gebeurt, waar lag het aan, maar dat kun je pas zeggen nadat het euvel verholpen is. 3 weken in de kou (als voorbeeld) wachtend op een monteur die niets van zich horen laat zou mij niet gebeuren. Het moet opgelost worden.
En kunnen we voortaan afspreken dat voordat iemand hoog van de daken gaat schreeuwen over een brakke warmtepomp die zijn huis niet kan verwarmen en wat de schuld is van Weheat: [b]lever eerst fatsoenlijke informatie aan over je installatie.
Helemaal mee eens. Het is grotendeels gissen wat de ander staan heeft. We zouden misschien met een template kunnen werken zoals in andere fora hier.

Dit draadje gaat ook wel ontzettend snel.. er leeft veel iig

[ Voor 22% gewijzigd door Alfa Novanta op 28-11-2026 21:22 ]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:16:
[...]

Zit op pm 50cm, na de 2e CV Wilo pomp (zie foto’s hierboven). Op de metalen cv aanvoer inderdaad. Leidingen zij geïsoleerd, redelijk lang (pm 5m), wel schijnbaar een ander type dan standaard gebruikt wordt, die waren volgens mij destijds te dik, en toe is er voor een ander type gekozen (er werd duurder gezegd, op hun kosten, maar weet niet of dat een leugentje om bestwil was..).
Zou je eens een foto van hoe je sensor zit willen maken en delen?

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 04:08

STIMPPYYY

Alfa Novanta schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:18:
[...]

Hey chill even, als zijn monteur niet thuis geeft en hij maakt kosten bij een ander moet hij dat dan klakkeloos voor lief nemen? Je kunt het imo altijd eens doorpraten met WeHeat voor raad en daad, misschien kunnen zij die monteur hierop aanspreken. Ik zeg niet dat hij WeHeat aanklagen moet. Maar eerst moet het verhaal duidelijk worden, wat is er gebeurt, waar lag het aan, maar dat kun je pas zeggen nadat het euvel verholpen is. 3 weken in de kou (als voorbeeld) wachtend op een monteur die niets van zich horen laat zou mij niet gebeuren. Het moet opgelost worden.
WH is geen partij. De installateur levert op. Die stel je aansprakelijk.

  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01:31

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

STIMPPYYY schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:20:
WH is geen partij. De installateur levert op. Die stel je aansprakelijk.
en dan zal hij nu ineens wel reageren? Prima, maar zoniet kan WeHeat mogelijk wat druk op hem uitoefenen. Dat maakt vast meer indruk.

Edit:
Ah, nu weet ik het. WeHeat kan iedereen een certificaat geven, maar misschien daarnaast een licentie verstrekken om WeHeat te mogen voeren. Teveel klachten en WeHeat trekt de licentie in. Daar zocht ik naar :)

[ Voor 25% gewijzigd door Alfa Novanta op 28-11-2026 21:27 ]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
AkashiroNL schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:20:
[...]

Zou je eens een foto van hoe je sensor zit willen maken en delen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6jM9TKKEMDhsXcjBhXsOBdTvQR8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fWtr7PeVplC20frRRx2d7U0Y.jpg?f=fotoalbum_large

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23:36
Alfa Novanta schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:18:
[...]

Hey chill even, als zijn monteur niet thuis geeft en hij maakt kosten bij een ander moet hij dat dan klakkeloos voor lief nemen? Je kunt het imo altijd eens doorpraten met WeHeat voor raad en daad, misschien kunnen zij die monteur hierop aanspreken. Ik zeg niet dat hij WeHeat aanklagen moet. Maar eerst moet het verhaal duidelijk worden, wat is er gebeurt, waar lag het aan, maar dat kun je pas zeggen nadat het euvel verholpen is. 3 weken in de kou (als voorbeeld) wachtend op een monteur die niets van zich horen laat zou mij niet gebeuren. Het moet opgelost worden.


[...]

Helemaal mee eens. Het is grotendeels gissen wat de ander staan heeft. We zouden misschien met een template kunnen werken zoals in andere fora hier.

Dit draadje gaat ook wel ontzettend snel.. er leeft veel iig
Je betrekt Weheat bij een situatie waarin het geen partij is.

Hij moet het zeker niet klakkeloos voor lief nemen dat zijn installateur niet reageert. Maar de oplossing is niet dat hij dan naar Weheat gaat. Hij moet zijn installateur in gebreke stellen of zijn rechtsbijstand inschakelen.

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
Dit lijkt direct onder de cv pomp te zitten, guidelines van Weheat zeggen 50cm er vanaf ongeveer.

ik zie ook dat hij op een koppeling zit, zet hem direct op een buis niet op een koppeling.

Wacht daarna even en kijk of het beter word.

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
JeroenVerweij schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:50:
[...]

Kunnen we alsjeblieft stoppen met dit soort loze kreten en met het onnodig zwartmaken van Weheat?

Dat ze een grote fuck up gemaakt hebben met firmware met een hoop ellende, dat is zeker hun schuld (en daarvoor nemen ze ook verantwoordelijkheid en reflecteren ze ook op hun eigen handelen). Maar er wordt hier vervolgens de laatste dagen van alles bij Weheat in de schoenen geschoven waar Weheat niks aan kan doen en waarvoor je toch echt bij je installateur moet zijn.

En kunnen we voortaan afspreken dat voordat iemand hoog van de daken gaat schreeuwen over een brakke warmtepomp die zijn huis niet kan verwarmen en wat de schuld is van Weheat: lever eerst fatsoenlijke informatie aan over je installatie.

Dit is potentieel een prachtig topic waarin mensen met veel praktijkervaring met een eigen Weheat (of zelfs installateurs) voor niks je met je problemen op weg willen helpen. Maak daar dan ook op een prettige manier gebruik van. Stel je constructief op, hou het bij de feiten. Dan heb je de beste kans op hulp, ook als je installateur het af laat weten.

Bedankt.
Op zich een mooie post, maar de problemen die afgelopen week plaatsvonden zijn toch bijna geheel op WeHeat te schuiven.

De installateur schrijft niet de firmware en kan verder niks verbeteren in de aansturing van de pomp.

En daar waren toch wel de meeste klachten over. Er waren ook veel mensen die vorig jaar prima draaiden met hun pomp en nu ineens hele andere situaties meemaakten. Daar heeft afgelopen zomer de installateur toch ook niet ineens iets verandert?

Ja, er zijn vele vele installaties niet goed aangelegd waarbij uiteraard de pomp de schuld krijgt maar het meer in de installatie zit, maar het is ook niet eerlijk om de installateurs maar de schuld in de schoenen te schuiven omdat hun de pomp leveren die vanuit een update heeft gekregen.

  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 01:31

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

JeroenVerweij schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:31:
Hij moet het zeker niet klakkeloos voor lief nemen dat zijn installateur niet reageert. Maar de oplossing is niet dat hij dan naar Weheat gaat. Hij moet zijn installateur in gebreke stellen of zijn rechtsbijstand inschakelen.
Akkoord, maar misschien kun je of eerst nog via WeHeat de boel in beweging trachten te krijgen, dan krijgt de monteur nog een kans het netjes op te lossen, of naderhand om WeHeat in te lichten en op de hoogte te stellen van de praktijken bij sommige monteurs (indien terecht, daarom second opinion). Ik zie jouw stappen meer als laatste daad als al het andere geprobeerd is.

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23:36
Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:35:
[...]

Op zich een mooie post, maar de problemen die afgelopen week plaatsvonden zijn toch bijna geheel op WeHeat te schuiven.

De installateur schrijft niet de firmware en kan verder niks verbeteren in de aansturing van de pomp.

En daar waren toch wel de meeste klachten over. Er waren ook veel mensen die vorig jaar prima draaiden met hun pomp en nu ineens hele andere situaties meemaakten. Daar heeft afgelopen zomer de installateur toch ook niet ineens iets verandert?

Ja, er zijn vele vele installaties niet goed aangelegd waarbij uiteraard de pomp de schuld krijgt maar het meer in de installatie zit, maar het is ook niet eerlijk om de installateurs maar de schuld in de schoenen te schuiven omdat hun de pomp leveren die vanuit een update heeft gekregen.
We zijn het eens want mijn post ging niet over de vele terechte berichten die te maken hadden met de firmware issues

  • oneufus
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 00:34
Heeft er nog iemand behoefte om te reageren op deze reactie van Weheat? YouTube: Weheat problemen?

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23:36
oneufus schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:40:
Heeft er nog iemand behoefte om te reageren op deze reactie van Weheat? YouTube: Weheat problemen?
Prima van de gelegenheid gebruikt om voor een groot publiek het verhaal toe te lichten. En goed eigenaarschap genomen over de dingen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Bij menig groot bedrijf is het beleid om altijd te verwijzen naar persvoorlichters/woordvoerders. Bij Weheat geven ze medewerkers kennelijk het vertrouwen en mogen ze gewoon open communiceren.

Ik was positief verrast met dit filmpje

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
AkashiroNL schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:32:
[...]

Dit lijkt direct onder de cv pomp te zitten, guidelines van Weheat zeggen 50cm er vanaf ongeveer.

ik zie ook dat hij op een koppeling zit, zet hem direct op een buis niet op een koppeling.

Wacht daarna even en kijk of het beter word.
Ik denk dat je het verward met de eerste CV pomp die in de WEP (binnenunit) zit. Ik heb full electric, dus de 2 pompen voor cv en SWW zitten daarin. Dan komt er na pm 40cm een 2e CV pomp en daarachter zit de sensor (is dan pm 50cm inderdaad). Zie schema iets terug van HarDus, het zit exact zo (installatie klopt dus bij mij volgens dat plaatje).

En hij zit op een stukje recht pijp, geen koppeling of persring oid.

Dank voor meekijken!

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
JeroenVerweij schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:37:
[...]

We zijn het eens want mijn post ging niet over de vele terechte berichten die te maken hadden met de firmware issues
Niet helemaal of we hebben er een andere kijk op.

Weheat is ook verantwoordelijk voor zijn netwerk aan installateurs. Als die niet goed werk leveren kun je dat de klant in ieder geval niet aanrekenen.

Een volkswagen dealer staat ook onder toezicht van de importeur en die staat weer onder toezicht vanuit de fabriek.

Weheat moet meer verantwoording nemen dat de installateurs correct werkende installaties opleveren.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:44:
[...]

Niet helemaal of we hebben er een andere kijk op.

Weheat is ook verantwoordelijk voor zijn netwerk aan installateurs. Als die niet goed werk leveren kun je dat de klant in ieder geval niet aanrekenen.

Een volkswagen dealer staat ook onder toezicht van de importeur en die staat weer onder toezicht vanuit de fabriek.

Weheat moet meer verantwoording nemen dat de installateurs correct werkende installaties opleveren.
Exact dit. Wellicht een foto rapport door laten sturen. Dan was blijkbaar mijn plaatsing van de BlackBird door de mand gevallen. En als je als klant een second opinion wil, omdat je de installateur niet gelooft/vertrouwd, is toch JUIST de fabrikant een goeie? Dan houd je de cirkel klein. Maar dan moet je als klant wel een ingang hebben. “Eerst bij installateur, kom je er niet uit, kom bij ons”.

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23:36
Guido7619 schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:44:
[...]

Niet helemaal of we hebben er een andere kijk op.

Weheat is ook verantwoordelijk voor zijn netwerk aan installateurs. Als die niet goed werk leveren kun je dat de klant in ieder geval niet aanrekenen.

Een volkswagen dealer staat ook onder toezicht van de importeur en die staat weer onder toezicht vanuit de fabriek.

Weheat moet meer verantwoording nemen dat de installateurs correct werkende installaties opleveren.
Dat is niet wat je in je post schreef en waarop ik commente dat ik het eens was. Of je bedoelde het misschien wel tussen de regels door, maar dat maakte ik er dan niet uit op.

Maar voordat ik zelf ook bijdraag aan een ellenlange discussie en veel pagina’s over randzaken: ik geloof dat ik mijn zienswijze voldoende heb gedeeld.

Laten we het weer hebben over de producten en mensen met eventuele problemen of vragen helpen en ervaringen uitwisselen.

Mocht iemand verder willen discussiëren over verantwoordelijkheden, stuur me dan gerust een dm. Dan gaan we daar verder :)

Iedereen een warme avond en nacht gewenst!

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:44:
[...]

Ik denk dat je het verward met de eerste CV pomp die in de WEP (binnenunit) zit. Ik heb full electric, dus de 2 pompen voor cv en SWW zitten daarin. Dan komt er na pm 40cm een 2e CV pomp en daarachter zit de sensor (is dan pm 50cm inderdaad). Zie schema iets terug van HarDus, het zit exact zo (installatie klopt dus bij mij volgens dat plaatje).

En hij zit op een stukje recht pijp, geen koppeling of persring oid.

Dank voor meekijken!
Die is nieuw voor mijn Ik heb ook een full electric setup met prebuilt binnenuit maar alleen 1 cv en 1 voor warmwater.

Op het plaatje wat je stuurde zit je sensor wel op een pers stuk en niet direct op de CV buis. Wat ik zo zie

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 00:05
oneufus schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:40:
Heeft er nog iemand behoefte om te reageren op deze reactie van Weheat? YouTube: Weheat problemen?
Positief dat hij voor de camera komt en zonder al te veel 'media training' antwoord geeft. Inhoudelijk komt er niet veel uit eerlijk gezegd; ik herken een aantal problemen die genoemd worden maar nog niet concreet opgepakt zijn. Hij ging niet in op de oplossing van de herrie door dat trillen (werd ook niet op doorgevraagd, dus kan ik hem niet helemaal kwalijk nemen).

En ik had graag meer gehoord over 'hoe komt het dat je met 10 kW de temperatuur niet boven de 30 graden komt, met name in verhouding tot vorig stookseizoen toen dat zelfs met 6 kW zonder al te veel moeite ging, ook bij lage temperaturen, met niet elke 30-60 minuten een defrost voor je kiezen.

Dat zijn vast een hoop individuele maatwerk gevallen, maar die data heeft WeHeat wel, de klant gedeeltelijk (met bv de weheat-monitor) , maar de installateur niet (of kan die data niet interpreteren, zeker niet in drukke tijden zoals nu) .

Ik zou hopen dat WeHeat dat soort data op hun schaal kan interpreteren, en die kennis en tips met de installateur kan delen, zodat de klant daarmee geholpen kan worden.

[ Voor 9% gewijzigd door aloft op 28-11-2026 21:54 ]


  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
AkashiroNL schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:52:
[...]

Die is nieuw voor mijn Ik heb ook een full electric setup met prebuilt binnenuit maar alleen 1 cv en 1 voor warmwater.

Op het plaatje wat je stuurde zit je sensor wel op een pers stuk en niet direct op de CV buis. Wat ik zo zie
Heb je een buffervat? Correct me if I’m wrong, maar daar is die voor volgens mij, dat als hij gaat ontdooien, dan gaat dat via het buffervat.

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
AkashiroNL schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:06:
[...]

2.5 is nog best fors, zit de sensor op metaal en op de cv aanvoer leiding en op 50cm van de binnenunit af? Of zijn je leidingen tussen binnenunit en warmtepomp Ongeisoleerd en vrij lang?
Ik zit nu op 2gr verschil. Thermal paste moet altijd ook even ‘inwerken’. Dus ik laat het even rustig zitten.

  • Kraakhelder
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 00:39
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:54:
[...]

Heb je een buffervat? Correct me if I’m wrong, maar daar is die voor volgens mij, dat als hij gaat ontdooien, dan gaat dat via het buffervat.
Klopt, jij hebt een parallel buffervat en die heeft een extra pomp nodig.

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22:20
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:54:
[...]

Heb je een buffervat? Correct me if I’m wrong, maar daar is die voor volgens mij, dat als hij gaat ontdooien, dan gaat dat via het buffervat.
Ik heb een serieel buffervat systeem. Daarom heb ik die extra pomp niet.

verschil bij die van mijn is ongeveer 0,4-0,5 graden. Afstand naar buitenunit is ongeveer 5 meter.

Wel al super dat het zoveel dichterbij gekropen is 10 Is wel erg veel. Had je pomp geen problemen met dat verschilt ?

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • Thomas64
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 00:31
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dUNb2q_7h3EcKjmQ1bsI-Nl2B3U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8zySYVyS2Ptc3hnfg268tVcR.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SU9Qq1KuRe3ULA1BqduKpkNe8kY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6RuPVjs0jmcuY7GIrbRGVOz5.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VBp4BSoDlbCB-mG9FLw0pcPbxP8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oKm4dYhEDSIwlM6dhOTcGA0d.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NsfKhsleQCT1zZ8ReZJ0Rluui6E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QbO1WqTc1J2qSkoo9wJtKiG5.png?f=fotoalbum_large

Ik snap even niet meer wat mijn Flint doet als ik de grafieken van vorige week en deze week naast elkaar leg. Vorige week draaide hij op OpenTherm nog met rustige piekjes en veel pauzes met gemiddeld 390 W, maar deze week lijkt hij wel continu voluit te knallen op 1082 W gemiddeld waardoor ik al op 161 kWh zit. Ik ben inmiddels wel overgestapt op de stooklijn omdat de thermostaat op OpenTherm bij vorst om 65 graden vroeg, maar het verschil blijft enorm. Herkennen jullie dit grote verschil in gedrag tussen deze twee weken of zie ik iets over het hoofd in mijn grafieken?

  • mishendr
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 00:21
AkashiroNL schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 21:52:
[...]

Die is nieuw voor mijn Ik heb ook een full electric setup met prebuilt binnenuit maar alleen 1 cv en 1 voor warmwater.

Op het plaatje wat je stuurde zit je sensor wel op een pers stuk en niet direct op de CV buis. Wat ik zo zie
Je hebt denk ik gelijk, hij zit wel op een persstuk, niet direct op een leiding. Hieronder een foto, is een beetje van onder naar boven genomen, bovenaan in de rode cirkel de sensor. Daaronder (lijntje 1) is net te weinig ruimte, dan een beugel, daaronder (lijntje 2) ook weer erg krap, en dan een T stuk (lijn 3). Zou dat een optie zijn?

Nog een algemene vraag: is omwikkelen van kale leidingen (zowel buiten als binnen) slim met ArmaFlex voor isolatie? De koppelingen buiten op de BlackBird waren nog een stukje bloot (wel dat piepschuim blok, maar daarna nog klein stukje ongeisoleerd). Heb het al gedaan, maar is dat wel ok?

[ Voor 17% gewijzigd door mishendr op 28-11-2026 22:34 ]


  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 00:39
Ik zie de laatste dagen dat mijn Flint ook bij een lagere vraag qua aanvoertemperatuur vanuit mijn ot thermostaat toch op 100 % blijft doordraaien en een fors hogere temperatuur blijft leveren. Ik begrijp dat niet zo heel erg, mijn redenatie is alla de thermostaat 37 graden vraagt, en de pomp levert 41,3 huis in, waarom toert ie dan niet terug? Ik mis wsc een logica maar daar kunnen jullie me vast mee helpen 😁

  • niki_lauda
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 22:58

niki_lauda

3840Wp/VW ID3B/WeHeat Sparrow

In de comments bij YouTube: Weheat problemen?"] staan vele rake opmerkingen. Natuurlijk niet alles maar veel een waarheid als eenkoe

[ Voor 26% gewijzigd door niki_lauda op 28-11-2026 22:47 ]


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 23:57
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 20:57:
Ik heb nu meerdere adviezen van diverse forum leden gevolgd, en vandaag bijzonder grote stappen weten te maken. Niet dankzij de installateur, niet dankzij WeHeat (kan je ze wel verdedigen, maar een aantal van de gekregen tips zou WeHeat ook zelf al kunnen geven).

- thermal paste op de sensor: wereld van verschil. Nu opeens nog maar 2,5 graden verschil ipv 9 - 10! Aanrader dus, en denk dat de sensor ook niet goed zat.

- hood eraf, nog zien wat dat resulteert.

- instelling 2e CV Wilo pomp aangepast, zeer goed advies daarvoor gekregen van Cor! Dank! Ook wereld van verschil.

- alle knoppen van alle radiatoren eraf gehaald, ook de ruimtes waar we eigenlijk niet komen.

- meer ruimte rondom de BlackBird. Geen idee wat dat resulteert nog,
Top. Ik ben zeer benieuwd wat het verschil is nu de sensor (hopelijk) de juiste temperatuur aangeeft. Ik hoop van harte dat t beter gaat nu.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 00:43
mishendr schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:27:
[...]

Je hebt denk ik gelijk, hij zit wel op een persstuk, niet direct op een leiding. Hieronder een foto, is een beetje van onder naar boven genomen, bovenaan in de rode cirkel de sensor. Daaronder (lijntje 1) is net te weinig ruimte, dan een beugel, daaronder (lijntje 2) ook weer erg krap, en dan een T stuk (lijn 3). Zou dat een optie zijn?

Nog een algemene vraag: is omwikkelen van kale leidingen (zowel buiten als binnen) slim met ArmaFlex voor isolatie? De koppelingen buiten op de BlackBird waren nog een stukje bloot (wel dat piepschuim blok, maar daarna nog klein stukje ongeisoleerd). Heb het al gedaan, maar is dat wel ok?
Die sensor kun je er zo afhalen en iets lager er weer opklikken. Stelt niks voor. Maar ik denk ook dat die perskoppeling dezelfde temperatuur heeft als het leidingwerk. Is allemaal van metaal.

Alles wat je isoleert verliest een stuk minder warmte. Dus buiten isoleren heeft uiteraard veel zin ja. Binnen wat minder wat of het nu warmte in je radiator afgeeft of in de leiding naar die radiator toe, het komt allemaal in je woning terecht. Of je installatie moet in een ruimte staan die je niet wilt verwarmen.

Er is een filmpje op youtube van een engelsman die 4 stukken koperbuis heeft. 1 zonder isolatie en de andere 3 met verschillende diktes. Vult ze alle 4 met kokend water en meet dan hoe lang het duurt voordat ze afgekoeld zijn. Zonder en met isolatie zit veel verschil in. Maar 9 of 13 mm isolatie is bijna gelijk aan elkaar.

Het is ook niet zo dat je er vele procenten winst mee zal halen, maar alle beetjes helpen.

  • Don Giovanni
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 02:52
sander_iris schreef op zaterdag 28 november 2026 @ 22:36:
Ik zie de laatste dagen dat mijn Flint ook bij een lagere vraag qua aanvoertemperatuur vanuit mijn ot thermostaat toch op 100 % blijft doordraaien en een fors hogere temperatuur blijft leveren. Ik begrijp dat niet zo heel erg, mijn redenatie is alla de thermostaat 37 graden vraagt, en de pomp levert 41,3 huis in, waarom toert ie dan niet terug? Ik mis wsc een logica maar daar kunnen jullie me vast mee helpen 😁
Ik ben vandaag overgegaan op stooklijn.

Vandaag rond 9:00 werd de doel temperatuur bereikt en de pomp is daarna met 100% blijven draaien tot na 12 uur. Daarna was ik het zat en ben naar stooklijn overgegaan. Echt een stuk beter als je de juiste lijn weet. Momenteel is de buitentemperatuur constant, dus kan mooi ijken.

Het op 100% blijven stoken na behalen doel temperatuur is echt een bug.
Pagina: 1 ... 279 280 Laatste

Let op:
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.

Iets laten weten aan Weheat?
Ga naar portal.weheat.nl en klik rechtsonder op de feedbackknop.
Begin je bericht met [Tweakers].
Zet erin wanneer het gebeurde (datum en tijd) en wat je zag.