• STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Nu online

STIMPPYYY

Sjeuf schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:09:
[...]

Ik heb mijn BB P80 sinds ca 2 weken en volg dit topic dan ook op de voet omdat ik het absoluut niet warm krijg in ons huis. Bij mij is het als volgt maar iemand mag mij corrigeren als ik het niet goed heb:

[Afbeelding]
De woonkamer temperatuur zou ik het liefst op 21°C hebben. Dus ik ben aan het zoeken met de ideale stooklijn. Hij stuurt dus nu niet op mijn thermostaat (HW T6).

iedere keer bij een defrost (lichtblauwe periode) gaat de compressor uit/20% en komt er geen ideaal verwarmd water meer het huis in. Dat is te ziewn dat de oranje lijn bij een defrost weer gaat dalen. op de momenten 1,2 en 3 , direct na een defrost, blijft de compressor op 32% draaien en zie je oranje lijn (warm water huis in) langzaam verder dalen. Hij kan het huis met 32% niet meer op temperatuur houden met als gevolg dat het steeds enkele tienden graden kouder wordt . Na steeds ongeveer een half uur op 32% te hebben gedraaid met dus dalende warm water invoer gaat de compressor opeens naar 100%. dan wordt het "warm water huis in" weer hoger maar niet hoog genoeg om het huis op temperatuur te krijgen tot de volgende defrost meestal een half uur later. Dan begint de cyclus weer opnieuw met als gevolg dat het langzaam in ons huis afkoelt.

overigens zie ik afgelopen nacht een andere trend ook dat de pomp om en om na een defrost naar 57% en dan naar 100% gaat resp 32% en dan naar 100% gaat. 1x zelfs direct na defrost naar 100%. Maar dit houdt de temperatuur ook niet constant.

Omdat we gelukkig nog een airco hebben die de woonkamer kan verwarmen, hebben we het nu wel 21°C overdag in de woonkamer (rest van het huis steenkoud). 's avonds gaat de airco uit en zie je globaal de "sinus met neerwaartse trend" in de grafiek hierboven.

als duidelijker voorbeeld een fictieve grafiek hieronder hoe mijn temperatuur dan verloopt:

[Afbeelding]
ik word hier diepbedroefd van. 2 weken met een weheat pomp en we zitten letterlijk in de kou.
Wij maar braaf wachten hier op een update zonder duidelijke datum. Niemand weet ook of deze wordt uitgerold en bij wie want niemand kan zijn firmware versie zelf zien.

@Weheat ik weet dat jullie waarschijnlijk al meelezen maar tag jullie toch nog eens om hier vaart achter te zetten. Als is het maar met een tijdelijke oplossing om de mensen die het huis niet op temperatuur krijgen iig tegenmoet te komen. Dit werkt niet mee aan de adoptie van warmtepompen. Enkele collega's van mij zitten nu ook in de fase waarin zij van het gas af willen en mij steeds vragen hoe mijn ervaringen zijn. Misschien ook nog te kort na 2 weken en stap ik er op een moeilijke periode voor de warmtepompen in met mist en temps rond het vriespunt maar ik kan nu niet positief zijn over weheat. Met name het gebrek aan communicatie over lopende zaken. Gebruik dit topic om uitleg te geven aan tweakers die er verstand van hebben en kom met concrete plannen en een datum voor de oplossing van de 32% "bug". Deze transparantie schept vertrouwen. Nu is het voor iedereen speculeren en afwachten in de kou.
Al is het even een uitleg in een post hier in dit topic wat het probleem is, de stand van zaken is en misschien ook wel de moeilijkheid om een snelle oplossing te vinden geeft ons het idee dat er wel iets gebeurd op de achtergrond.
Mocht het geruststellend zijn, hier heb ik dat probleem ook. Het is nu 19.4 graden. Waar het voor dit issue nog boven de 20 was. Het koelt langzaam af door dit probleem. Dat heb ik WH ook duidelijk gemaakt in mijn mails naar hen. Hij komt er ook niet uit nu omdat het hier enorm mistig is en rond het vriespunt op het dak en aan de grond is het -4.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 12:20
STIMPPYYY schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:49:
[...]

Ligt aan de afgifte en grote van de woning. Hier haalt hij dat ook niet zomaar. Als hij het al haalt. Vloer neemt veel warmte op waardoor de delta-t in het begin groot blijft bij hogere aanvoertemp. Dat duurt lang voordat het gat kleiner wordt. Dat is niet erg, maar doordat de compressor op 32% blijft hangen (weer deel vd nacht hier) wordt de watertemp lager. Er wordt immers koud water een half uur of langer door de vloer gepompt. Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat die update zo lang op zich laat wachten met dit weer.
Het bizarre is, ik heb de warmtepomp al bijna 2 jaar. En eigenlijk nooit problemen gehad om mijn huis op temperatuur te houden, meestal draait hij op z'n sloffen. Natuurlijk de nodige defrosts in de koude/vochtige periode, maar zonder problemen kon hij de gewenste temperatuur halen, ook legionellaruns waren geen probleem, terwijl dat afgelopen zondag met pijn en moeite pas na vele uren lukte.

Wat ik niet begrijp is dus hij op 100 % compressor in CV bedrijf niet die 33 graden target temperatuur haalt. Terwijl als ik SWW bedrijf 'boost', dan haalt hij wel een hogere temperatuur (nu aan het testen, bij -2 graden zit hij nu op 41 graden en nog stijgende)

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 12:29

Jpiek

Heeft iemand eigenlijk al een antwoord gehad van Wheat, of is men oostindisch doof en reageert men helemaal niet omdat we dit via de installateur moeten spelen ?

Dat laatste zou best een blamage zijn aangezien ze 'ons' blijbaar wel weten te vinden als ze prat kunnen gaan op 'Tweakerdagen'. wat dan vooral mooie sier lijkt te zijn...

  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11:11
Pumba1973 schreef op maandag 23 november 2026 @ 22:38:
[...]

Dat is als de temperatuur huisin 3graden hoger is als gevraagde temperatuur. Dan gaat de warmtepomp op stand-by. En als de temperatuur huisin 3graden onder gevraagde temperatuur gaat de pomp weer aan. Zo werkt het in ieder geval op stooklijn.
OK. Dank. Dan heb ik een ander probleem. Helaas reageert mijn installateur (nog) niet.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Nu online

STIMPPYYY

Jpiek schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:50:
Heeft iemand eigenlijk al een antwoord gehad van Wheat, of is men oostindisch doof en reageert men helemaal niet omdat we dit via de installateur moeten spelen ?

Dat laatste zou best een blamage zijn aangezien ze 'ons' blijbaar wel weten te vinden als ze prat kunnen gaan op 'Tweakerdagen'. wat dan vooral mooie sier lijkt te zijn...
Als je 32% bug bedoelt, ja dan hebben ze mij via mail als bevestigd dat ze er aan werken. Ook @Louis heeft bevestigd gekregen via installateur dat er een oplossing aankomt. Ook jij @TomSt toch?

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
basset schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:37:
Kan iemand mij vertellen of het rondpompen van het water bij ons met 990l/h niet een beetje teveel is, aangezien we behoorlijk last van ruis hebben en bij de koude temperaturen van vannacht een deltaT van om en nabij de 2 graden. Mijn Flint is ook niet boven de 2kwh warmte uitgekomen (wellicht is dat door de stilte stand, die heb ik alweer terug gezet)

Ik dacht eerst dat de warmtepomp veel geluid maakte, maar het is volgens mij het water dat door de leidingen gejaagd wordt.

[Afbeelding]
Ik draai inmiddels op 0,8m3/h en dat werkt echt prima. Compressor zit tussen de 33 en 50% met elk uur een defrost van rond de 2 min. Stromingsgeluid is echt stukken minder en comfort verschil hebben we niet gemerkt.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

STIMPPYYY schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:52:
[...]

Als je 32% bug bedoelt, ja dan hebben ze mij via mail als bevestigd dat ze er aan werken. Ook @Louis heeft bevestigd gekregen via installateur dat er een oplossing aankomt. Ook jij @TomSt toch?
Alleen is een paar weken in ons geval echt te kort. Ik knijp momenteel in mijn handjes dat de zon schijnt (wat met ons vele glas op het zuiden voor flink wat gratis warmte zorgt) en dat het niet hard waait! Als het grijs en stormachtig was geweest, was de temperatuur nog veel verder weggezakt. Ik heb het vannacht nog maar net boven de 19 graden kunnen houden.

Dit bericht heeft de installateur van Weheat gekregen op 12 november. Het ging om een andere warmtepomp die al gemeld was en bij Weheat in onderzoek lag, met dezelfde compressorlimitering als bij ons.

"Onze engineerteam verwacht de komende weken een nieuwe firmware uit te rollen waarin dit wordt opgelost."

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
TomSt schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:02:
[...]

Alleen is een paar weken in ons geval echt te kort. Ik knijp momenteel in mijn handjes dat de zon schijnt (wat met ons vele glas op het zuiden voor flink wat gratis warmte zorgt) en dat het niet hard waait! Als het grijs en stormachtig was geweest, was de temperatuur nog veel verder weggezakt. Ik heb het vannacht nog maar net boven de 19 graden kunnen houden.

Dit bericht heeft de installateur van Weheat gekregen op 12 november. Het ging om een andere warmtepomp die al gemeld was en bij Weheat in onderzoek lag, met dezelfde compressorlimitering als bij ons.

"Onze engineerteam verwacht de komende weken een nieuwe firmware uit te rollen waarin dit wordt opgelost."
Ik begrijp dat in een aantal gevallen dit probleem 'opeens' is ontstaan, terwijl het daarvoor goed werkte? WeHeat zou op zijn minst deze firmware dan terug kunnen zetten bij de 'probleemgevallen'? En dan aan een nieuwe werken en uitrollen als ze zeker weten dat het opgelost is?

  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:35
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:56:
[...]

Ik draai inmiddels op 0,8m3/h en dat werkt echt prima. Compressor zit tussen de 33 en 50% met elk uur een defrost van rond de 2 min. Stromingsgeluid is echt stukken minder en comfort verschil hebben we niet gemerkt.
Ik heb ook een Flint, met radiatoren en heb idd ook best wel wat herrie van de leidingen en de cv pomp. Hoe regel je dat het debiet teruggaat naar 0,9 of 0,8 m3? Want in de app zie ik die mogelijkheid niet. Qua systeem heb ik een hybride opstelling met een Intergas hre36/30, radiatoren en een serieel reflex v20 vat in de retour naar de Flint

Even ter vergelijk met jouw systeem 😁

  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:28
Heeft iemand ervaring met het verlagen van de nachtstand waardoor het warmer wordt in huis: Mijn sparrow staat op 'zacht geroesemoes' in de nachtelijke uren. Ik vind dat hij veel te veel defrost. Heeft iemand er ervaring om de nachtstand nog wat verder te knijpen zodat hij minder defrost en langere periodes warm water produceert voor verwarming, waarmee het netto dus iets warmer in huis wordt.

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • JessicavdH
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 25-11 13:39

JessicavdH

Blackbird P80 | Duco WTW | HA

Naast de 32% bug hebben wij volgens mij meer last van het feit dat de geleverde watertemp na een defrost enorm terugloopt. Het lijkt er ook op dat de gevraagde watertemp na een defrost kunstmatig met 3 graden opgehoogd wordt tov de stooklijn. Ik zie dat niet bij anderen terug in de grafieken. Hebben ander BB P80 gebruikers dat ook? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5-FsMa-aVCVeMPfiDW0xpxxfihE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/YbfDB9IEIPYArSyXOiIvHAcu.png?f=fotoalbum_largeEen ander dingetje is de overshoot: op dit moment van schrijven is na een defrost het verschil tussen gevraagde en geleverde watertemp binnen 20 min teruggebracht van 4 (27,8 - 23,9) tot maar 0,2 graden (27,8 -27,6) en toch staat de wp op 76% te draaien en is nog aan het ophogen. Dat is wachten op de volgende defrost.

Jaren_30_huis_gasloos


  • basset
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11:53
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:56:
[...]

Ik draai inmiddels op 0,8m3/h en dat werkt echt prima. Compressor zit tussen de 33 en 50% met elk uur een defrost van rond de 2 min. Stromingsgeluid is echt stukken minder en comfort verschil hebben we niet gemerkt.
Dit heb je wel de installateur moeten laten doen? Want ik kan dit nergens instellen volgens mij. Als ze al reageren. Zit al een week op een bericht terug te wachten ivm een lekpijp die ze niet op de afvoer gezet hebben

Hop,hop,hop!


  • JessicavdH
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 25-11 13:39

JessicavdH

Blackbird P80 | Duco WTW | HA

Jailhouse schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:16:
Heeft iemand ervaring met het verlagen van de nachtstand waardoor het warmer wordt in huis: Mijn sparrow staat op 'zacht geroesemoes' in de nachtelijke uren. Ik vind dat hij veel te veel defrost. Heeft iemand er ervaring om de nachtstand nog wat verder te knijpen zodat hij minder defrost en langere periodes warm water produceert voor verwarming, waarmee het netto dus iets warmer in huis wordt.
Onze Blackbird staat op stand 'Lichte regen' dus dat is één niveau lager dan die van jou, maar ik heb niet de indruk dat dat voor mooie rustige runs zorgt. (Zie mijn laatste post met grafiekjes.)

Jaren_30_huis_gasloos


  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 11:45
Ik ben nu 2 jaar eigenaar van mijn BB P80. Vorig jaar heeft hij een complete winter gemaakt. Dat ging perfect, mooi rustig gedrag, lekker warm huis. Ik heb een simpele opzet, geen SWW. Nu is er ineens de 32 graden bug. @Weheat Zet aub de oude firmware erop, die werkte goed! En ga daarna zoeken wat er verprutst is. Ik snap best waarom we niet te horen krijgen wanneer het opgelost is, want dat weten jullie zelf ook niet. Dus voor alle nieuwe eigenaren, de P80 kon het wel. Dus waarom nu niet meer? Ik word net zoals andere tweakers (denk ik) vaak gevraagd naar onpartijdig advies, word zo wel erg moeilijk om Weheat als een betrouwbare WP te adviseren.

  • JanC57
  • Registratie: September 2026
  • Nu online
Krijg hier de woonkamer ook niet meer op temperatuur. Sparrow FE met 50l buffer en 300l vat (vloerverwarming met traditionele radiatoren). Heb niet het 32% euvel, maar inmiddels wel een cyclus van ontdooien via sww bedrijf, per cyclus oplopend compressor gebruik, dalende cop, dalende temperatuur in vat (en dus tussentijds opwarmen) en een woonkamer die steeds kouder wordt. Wat mij opvalt is dat dit speelt vanaf de eerste constatering dat sww werd gebruikt bij het ontdooien. Ergens begin deze maand. Voor die tijd speelde dit voor zover ik kan overzien niet. Met stooklijnaanpassing verandert er niets. Maximaal gevraagde aanvoertemperatuur is 37 graden. Heeft het zin die hoger te laten zetten door de installateur of verergert dat alleen maar de ontdooicyclus omdat de compressor dan nog harder moet werken?

  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 11:25
basset schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:17:
[...]

Dit heb je wel de installateur moeten laten doen? Want ik kan dit nergens instellen volgens mij. Als ze al reageren. Zit al een week op een bericht terug te wachten ivm een lekpijp die ze niet op de afvoer gezet hebben
Dit kan alleen via het installateursportal:

- Bel je installateur;
- Klaag over stromingsgeluid in leidingwerk;
- Vraag of hij de recirculatiepomp zachter kan zetten (aanvoersnelheid verlagen);

Let op, bij gelijke warmtevraag betekent dit dat je naar een grotere delta T over je afgiftesysteem gaat. (Iets hogere Taanvoer en lagere Tafvoer), je warmtepomp gaat iets minder efficient draaien en je krijgt een lagere COP. Maar je bent wel van het geluid af.

  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:07
Is dit nu de '32% bug'? Dit verschijnsel kreeg ik vanochtend ineens toen ik een aantal radiatoren open heb gezet op de slaapkamers (die staan anders altijd dicht).

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gz_fcK428mu1vSbu48-fPfwqymc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/olDvo6SMX61YrOZCkMCK3pO0.png?f=fotoalbum_large

  • basset
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11:53
sander_iris schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:09:
[...]

Ik heb ook een Flint, met radiatoren en heb idd ook best wel wat herrie van de leidingen en de cv pomp. Hoe regel je dat het debiet teruggaat naar 0,9 of 0,8 m3? Want in de app zie ik die mogelijkheid niet. Qua systeem heb ik een hybride opstelling met een Intergas hre36/30, radiatoren en een serieel reflex v20 vat in de retour naar de Flint

Even ter vergelijk met jouw systeem 😁
Grappig, Bijna gelijk aan mijn systeem. Ik heb dezelfde ketel (die ik liever niet gebruik en water op 35 graden heb gezet) Ik denk alleen dat ik niet dat vat heb. Wel een 17l buffer ding. Boven radiatoren beneden vloerverwarming.

Hop,hop,hop!


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Nu online

STIMPPYYY

Enige verandering die hier heeft plaats gevonden is dat ik WHI heb gekregen. Dat zou mogelijk de aanleiding kunnen zijn hiervoor. @feico.de.boer dat is ‘m ja. Zal eens proberen wat radiatoren dicht te zetten straks. @TomSt hier ook blij met de zon :)

  • LuToLu
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 08:56
Maar met het dicht zetten van radiatoren heeft dan toch weer een negative invloed op de flow?

4x HomeWizard PiB (3200W/3200W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp panelen | Weheat Sparrow All-Electric + 200L SWW-vat + 50L buffervat (par) op stooklijn


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
Jailhouse schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:16:
Heeft iemand ervaring met het verlagen van de nachtstand waardoor het warmer wordt in huis: Mijn sparrow staat op 'zacht geroesemoes' in de nachtelijke uren. Ik vind dat hij veel te veel defrost. Heeft iemand er ervaring om de nachtstand nog wat verder te knijpen zodat hij minder defrost en langere periodes warm water produceert voor verwarming, waarmee het netto dus iets warmer in huis wordt.
Wat is de vraagtemp s'nachts? En wat is 'veel te veel defrost'? Hoe vaak? Hoe lang? Wat is het afgiftesysteem? Wat is het warmteverlies van de woning? Isolatie?

  • SiNisTrAD
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 25-11 14:00
SiNisTrAD schreef op zondag 22 november 2026 @ 10:38:
[...]


Een week verder en nog steeds geen monteur gezien. Het is erg druk in de planning :(. Het rare is dat het weer is gaan werken voor een paar uur nadat er een ontdooi is gedraaid gisterenochtend. Er zijn een paar momenten dat het weer stopt maar grotendeels is hij weer aan het draaien. Vanochtend weer 2 ontdooi momenten gehad maar verder draait hij weer gewoon.

De SWW werkt wel gewoon al die tijd. Alleen geen verwarming tot dit weekend grotendeels. Iemand enig idee wat het zou kunenn zijn? Ik heb niet het idee dat the installateur helemaal eerlijk is over wat ze zien en helaas kan ik zelf ook niet meer zien (zoals storing \ foutmelding oid)
Het lijkt erop dat ik soort van geluk heb, na een week geen warme vloer is hij sinds dit weekend weer aan het verwarmen geslagen, SWW werkte gewoon. Niemand kan mij vertellen wat er veranderd is en waarom hij weer is begonnen met verwarmen, de installateur heeft niks gedaan.

De installateur zelf kan pas over 2 weken komen kijken :O .. "want er zitten veel mensen in de kou". Ben benieuwd wat ze dan zeggen en of er iets te vinden valt dan.

  • mrlolled
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 24-11 10:13
Ben ik de enige die meer verbruikt in de winter dan voor de warmtepomp? die verbruikt zoveel gas in de winter dat deze pomp zo goed als geen nut heeft voor de winter.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
sander_iris schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:09:
[...]

Ik heb ook een Flint, met radiatoren en heb idd ook best wel wat herrie van de leidingen en de cv pomp. Hoe regel je dat het debiet teruggaat naar 0,9 of 0,8 m3? Want in de app zie ik die mogelijkheid niet. Qua systeem heb ik een hybride opstelling met een Intergas hre36/30, radiatoren en een serieel reflex v20 vat in de retour naar de Flint

Even ter vergelijk met jouw systeem 😁
Ik draai met vv (mengverdeler) en 3 radiatoren beneden, boven 3 radiatoren waarvan de badkamer altijd open staat en slaapkamers op 17 met een thermostaat kraan. Hybride met een Intergas maar CV inschakelen is uitgezet door de installateur, geen buffervat want meer dan genoeg systeem inhoud.

@basset moet inderdaad via de installateur, ik heb het via Hoppenbrouwers geregeld.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12:27
mrlolled schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:05:
Ben ik de enige die meer verbruikt in de winter dan voor de warmtepomp? die verbruikt zoveel gas in de winter dat deze pomp zo goed als geen nut heeft voor de winter.
Deze post zegt natuurlijk helemaal niks zonder verdere info.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
mrlolled schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:05:
Ben ik de enige die meer verbruikt in de winter dan voor de warmtepomp? die verbruikt zoveel gas in de winter dat deze pomp zo goed als geen nut heeft voor de winter.
Heb je wat statistieken en details over je installatie?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12:27
Als ik hier lees heeft Weheat er wel echt een shitshow van gemaakt, enige functie van een warmtepomp is je huis warm houden, blijkbaar lukt dat bij veel mensen niet meer, waar dat voorheen wel werkte. Je zou verwachten dat ze hier met man en macht op zitten om zo snel mogelijk deze problemen op te lossen. Pro-actieve communicatie etc. Dit valt wel erg tegen.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
Jailhouse schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:16:
Heeft iemand ervaring met het verlagen van de nachtstand waardoor het warmer wordt in huis: Mijn sparrow staat op 'zacht geroesemoes' in de nachtelijke uren. Ik vind dat hij veel te veel defrost. Heeft iemand er ervaring om de nachtstand nog wat verder te knijpen zodat hij minder defrost en langere periodes warm water produceert voor verwarming, waarmee het netto dus iets warmer in huis wordt.
Hoe stuur je de pomp aan?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • mrlolled
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 24-11 10:13
Razer schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:09:
[...]

Deze post zegt natuurlijk helemaal niks zonder verdere info.
wat voor info wil je? Het is een vraag of iemand anders dit ook ervaard.

  • basset
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11:53
Vanuit de app kun je het stilteniveau instellen

Hop,hop,hop!


  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:07
STIMPPYYY schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:56:
Enige verandering die hier heeft plaats gevonden is dat ik WHI heb gekregen. Dat zou mogelijk de aanleiding kunnen zijn hiervoor. @feico.de.boer dat is ‘m ja. Zal eens proberen wat radiatoren dicht te zetten straks. @TomSt hier ook blij met de zon :)
Klein gokje, ik weet dat er (te)veel variabelen zijn, maar voor mijn gevoel heeft dit te maken met de delta-T die de WP meet direct na de ontdooi cyclus. Indien de delta-T te laag is denkt de WP dat het vermogen te hoog is en gooit dit naar beneden, vervolgens komt na een (zo te zien beveilingingsperiode) de WP er achter dat de temperaturen teveel gezakt zijn en moet deze vol aan de bak om de boel recht te trekken.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

Na wat vibecoden is een eerste ruwe versie van dit dashboard af om de 32%-hangbug en defrost-cycli in beeld te brengen.

In de grafieken en tijdlijn zie je wanneer hij rond die 32% blijft hangen, hoe lang dat duurt en wat het doet met het vermogen, de warmtevraag en de COP. Het is nog work in progress, maar het geeft zo al een aardig overzicht van wat er gebeurt.

WP staat nu wel op stand 4 van 5, dus niet op 100%. Op 100% is het net een brommachine en brom je zo je bed uit. Hopelijk kan de installateur dat nog fixen, want nu komt die brom via de leidingen over de houten zolder naar binnen waar ik ook slaap.
edit:
Zal vast het e.a niet aan kloppen of nog niet perfect zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jMi7WMO0oKAZxQ0l0UDdZ5BE6s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/xxM7Au1Z6bGPGQtu60IjtLem.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 4% gewijzigd door TomSt op 24-11-2026 10:23 ]


  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 12:36
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:35:
[...]

Kun je iets over de mate van isolatie van je woning zeggen, en het afgiftesysteem? Buffervat ja/nee etc.

Het zou superhandig zijn al we zouden weten welke firmware op welke WeHeat draait, zodat meegenomen kan worden in het onderzoek naar de verschillen in gedrag van de verschillende installaties. Het is maar 1 parameter van het hele systeem, maar er zijn wel overeenkomsten (zoals de genoemde 32% bug).

De P80 snort hier de hele nacht rustig op 22%, gevraagde watertemp is 28 graden via de T6R/OT, 2 korte defrosts vannacht en na een defrost normaal gedrag.
Woning goed geisoleerd maar wel veel glas partijen van plafond (2.60m) tot aan de grond (dubbelglas). Vloerverwarming in woonkamer, daarnaast nog in elke kamer thermostaatradiatoren. Ook in de woonkamer nog enkele thermostaatradiatoren. Buffervat van weheat 100L parallel aangesloten, boilervat van weheat 300L.

  • Louis
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 11:26
Tot zover de goeie COP van de blackbirds. Dit is echt schandalig @Weheat dat er totaal geen communicatie is naar de installateurs. Zet gewoon de oude firmware terug ipv meer dan een week erover doen voor je een oplossing hebt.

Model Y Pearl White Sr ; Weheat Blackbird ; SolarEdge 12000WP; Unifi; Hikvision


  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:35
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:08:
[...]

Ik draai met vv (mengverdeler) en 3 radiatoren beneden, boven 3 radiatoren waarvan de badkamer altijd open staat en slaapkamers op 17 met een thermostaat kraan. Hybride met een Intergas maar CV inschakelen is uitgezet door de installateur, geen buffervat want meer dan genoeg systeem inhoud.

@basset moet inderdaad via de installateur, ik heb het via Hoppenbrouwers geregeld.
hehehehe lijkt me idd ook dat je voldoende volume hebt. Met 8 radiatoren had ik wel een beetje extra body nodig :-). Maar idd even installateur benaderen, zal eerst eens naar 0,9 gaan en kijken wat dat doet qua ruis & geluid. Hopelijk reageert ie, want ik heb hetzelfde probleem als meer mensen hier, dat men wel snel is met factureren maar niet met reageren :|

[ Voor 9% gewijzigd door sander_iris op 24-11-2026 10:44 ]


  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:07
feico.de.boer schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:19:
[...]

Klein gokje, ik weet dat er (te)veel variabelen zijn, maar voor mijn gevoel heeft dit te maken met de delta-T die de WP meet direct na de ontdooi cyclus. Indien de delta-T te laag is denkt de WP dat het vermogen te hoog is en gooit dit naar beneden, vervolgens komt na een (zo te zien beveilingingsperiode) de WP er achter dat de temperaturen teveel gezakt zijn en moet deze vol aan de bak om de boel recht te trekken.
  1. Radiatoren open
  2. Radiatoren dicht
Lijkt me toch echt een flow/delta-T dingetje.

Standaard verwarming is alleen de hal/woonkamer met een vloerverwarming die vanuit een ruime aanvoer (3 CM diameter ofzo) over 7 groepen verdeeld wordt in een open verdeler.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wTzcl1IoHWj9QuYuO8d6xlFC2tM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/91Q5yVm4B9RKV5luXFNGeV0r.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door feico.de.boer op 24-11-2026 10:47 ]


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
Okay. Ik heb dit waarschijnlijk over mezelf afgeroepen, maar zojuist een verandering in het gedrag van de P80. Hij staat al dagen rustig te snorren, naar volle tevredenheid.

Opeens schiet de compressor naar 90%+ en loopt de wateraanvoer temp op, een paar graden boven de gevraagde watertemp. De gevraagde watertemp is steeds 30 graden. Ik heb gewisseld van OT naar Stooklijn, en weer terug, maar dit helpt niet. Er is geen enkele reden dat de WP nu op 40% blijft draaien (vergeleken met de afgelopen dagen).

Het setpoint is niet verandert. Het was ook al even na de laatste defrost. Ik vrees met grote vrezen...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3d6cM3H0wv9X5NpTD1Z0k8IbpFc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OGWCPUkN6xIBvlnNIyRm8J8Q.png?f=fotoalbum_large

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@basset ah sorry ik bedoelde thermostaat/aan-uit/stooklijn.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
mrlolled schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:13:
[...]

wat voor info wil je? Het is een vraag of iemand anders dit ook ervaard.
Welke pomp heb je, FE of Hybride, wat is je afgifte systeem, hoe stuur je de pomp aan, wat was je oude gas verbruik etc.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • QuestionMarc
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 11:47
Razer schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:10:
Als ik hier lees heeft Weheat er wel echt een shitshow van gemaakt, enige functie van een warmtepomp is je huis warm houden, blijkbaar lukt dat bij veel mensen niet meer, waar dat voorheen wel werkte. Je zou verwachten dat ze hier met man en macht op zitten om zo snel mogelijk deze problemen op te lossen. Pro-actieve communicatie etc. Dit valt wel erg tegen.
Hier werkt ie ook met deze lage temperaturen prima, wel redelijk vaak ontdooi sessies maar dat kan ook niet anders denk ik.

Ik vraag me echter wel af of mijn huis warm gaat blijven bij nog lagere temperaturen, hij heeft het namelijk nu al best zwaar. Voornamelijk SWW is een dingetje.

  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 11:45
QuestionMarc schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:02:
[...]

Hier werkt ie ook met deze lage temperaturen prima, wel redelijk vaak ontdooi sessies maar dat kan ook niet anders denk ik.

Ik vraag me echter wel af of mijn huis warm gaat blijven bij nog lagere temperaturen, hij heeft het namelijk nu al best zwaar. Voornamelijk SWW is een dingetje.
Vaak is het zo als de temperatuur verder daalt de defrosts relatief minder worden, en hij het niet zoveel moeilijker krijgt, het verloop is dus niet lineair. Over SWW kan ik geen uitspraak doen, ik heb elektrische cop = 1 boilers.

  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 08:07

jelleeelco

Jeetje...ik dacht ik kom weer eens kijken hoe het in mijn geliefde Weheat forum gaat, nu het weer lekker weer is voor de WP om te werken. Mijn Sparrow draait namelijk als een zonnetje, en het is warm (beetje te warm) in huis met stooklijn.

Ieder 1.5 uur een defrost, dat 32 procent heb ik nog niet gezien. Wel zag ik dat vanmorgen opeens de CV ketel werd bijgeschakeld, en dat had van mij niet gehoeven. Ik dacht ik kom hier even vragen of ik straffeloos de aan/uit verbinding tussen CV en Weheat kan verbreken, maar lees dat mensen in de kou zitten! Ik kom dan maar even nergens aan.

  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 11:45
@jelleeelco Precies hetzelfde hier, ik had eigenlijk een aantal weken geleden zoiets van het gaat goed, tot ik merkte dat de temperatuur zakte. Stooklijn iets omhoog maar weinig verbetering. Als ik nu terug krijg is het 32% gedoe vanaf het begin van de defrosts in november gekomen. In 2025 zag het er echt heel anders uit:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3dvl5cHd2Cf3tu7yJeJfuVHy7Fk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hw58cEXOo7EabxkJraJfXsIB.png?f=fotoalbum_large

  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:28
ik heb continu op 20gr met stooklijn + aan/uit regeling. in de nacht tussen 22 en 8 uur gaat ie in de nachtstand 'geroesemoes'. In de nacht merk ik dat hij de 20gr niet haalt, overdag wel. En met wat zoninval ook wel ruim. En in de avond, koken, 4 personen in de woonkamer en een kaarsje aan: dan werkt de aan/uit regeling: standby. Vanaf middernacht gaat de sparrow weer verwarmen. Vanaf dat moment tot nu zie ik 7 defrosts. Ze duren 10 minuten, met 1 x een langere defrost. Tussendoor rond de 60 minuten verwarmen. Gisteren zag ik 8 defrosts van 12 minuten met tussendoor 50 minuten verwarmen. Tijdens verwarmen loopt de doeltemp op van 31.2 naar 32.3.

[quote]

[b][message=86652972,noline]Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:58[/message]:[/b]

[...]

Wat is de vraagtemp s'nachts? En wat is 'veel te veel defrost'? Hoe vaak? Hoe lang? Wat is het afgiftesysteem? Wat is het warmteverlies van de woning? Isolatie?

[/quote]
@Satefan Zie boven. Afgifte systeem is VV, 140m2. Huis is redelijk tot goed geïsoleerd. Vrijstaand, met aan de westkant een vrij uitzicht. Buitenunit staat ook aan de westkant, heeft een muur achter en naast zich, de andere zijden zijn 100-en meters vrij. Maar heb je ervaring met het terugschroeven waardoor minder defrosts optreden?

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Jailhouse op welk compressor vermogen draait je Sparrow overdag en waarom knijp je de pomp 's nachts als ik vragen mag?

In de nacht is het natuurlijk kouder en heb je minder warmte opwek van de andere bronnen die je noemt dus als het overdag net wel lukt gaat het 's nachts een probleem worden. Ansich is 7 defrosts niet echt veel, ik heb effectief elk uur een defrost in de run die sinds gister avond bezig is.

[ Voor 16% gewijzigd door Voogel op 24-11-2026 11:39 ]

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • jelleeelco
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 08:07

jelleeelco

DjAntoon schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:24:
@jelleeelco Precies hetzelfde hier, ik had eigenlijk een aantal weken geleden zoiets van het gaat goed, tot ik merkte dat de temperatuur zakte. Stooklijn iets omhoog maar weinig verbetering. Als ik nu terug krijg is het 32% gedoe vanaf het begin van de defrosts in november gekomen. In 2025 zag het er echt heel anders uit:

[Afbeelding]
Tja apart. Ik heb dus echt nergens last van, zie die 32% problemen ook helemaal niet. Heb weliswaar Sparrow in hybride staan (dus ook zonder SWW), mss dat dat wat uitmaakt.

Enige dat ik minder vind is dat hij wel vol aan de bak moet met -3, en dan ook nog de CV bijschakelt. Weliswaar minimaal, maar toch.

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:46:
Okay. Ik heb dit waarschijnlijk over mezelf afgeroepen, maar zojuist een verandering in het gedrag van de P80. Hij staat al dagen rustig te snorren, naar volle tevredenheid.

Opeens schiet de compressor naar 90%+ en loopt de wateraanvoer temp op, een paar graden boven de gevraagde watertemp. De gevraagde watertemp is steeds 30 graden. Ik heb gewisseld van OT naar Stooklijn, en weer terug, maar dit helpt niet. Er is geen enkele reden dat de WP nu op 40% blijft draaien (vergeleken met de afgelopen dagen).

Het setpoint is niet verandert. Het was ook al even na de laatste defrost. Ik vrees met grote vrezen...

[Afbeelding]
En alles is weer 'back to normal' nu. Vreemd, dit nog niet eerder gezien.

Als ik de posts zo lees, en net mijn eigen waarneming bekijk, dat bekruipt me het gevoel dat de P80 wel een 'trigger happy' kan zijn. Als de delta T boven een bepaalt nivo bereikt (bijvoorbeeld meer dan 4 graden verschil tussen de inkomende en uitgaande kant, hij direct veel vermogen gebruikt om het verschil goed te maken, waardoor je veel defrosts krijgt en de neerwaardse spiraal begint. Bij mij is de delta T eigenlijk altijd 2 of 2.5 graden, en dan snort ie heel prima.

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 12:19
TomSt schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:22:
Na wat vibecoden is een eerste ruwe versie van dit dashboard af om de 32%-hangbug en defrost-cycli in beeld te brengen.

In de grafieken en tijdlijn zie je wanneer hij rond die 32% blijft hangen, hoe lang dat duurt en wat het doet met het vermogen, de warmtevraag en de COP. Het is nog work in progress, maar het geeft zo al een aardig overzicht van wat er gebeurt.

WP staat nu wel op stand 4 van 5, dus niet op 100%. Op 100% is het net een brommachine en brom je zo je bed uit. Hopelijk kan de installateur dat nog fixen, want nu komt die brom via de leidingen over de houten zolder naar binnen waar ik ook slaap.
edit:
Zal vast het e.a niet aan kloppen of nog niet perfect zijn.
[Afbeelding]
Hier ook last van de 32% bug, maar niet elke keer.
Voor de nacht heb ik de begrenzer op 44% staan, nar 9:00 op iets van 82%

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g7mEA1kdOrlgvHxbUF2RgNPzWtA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RiOaq6cM9AyQhgkjsvRrxqq6.png?f=fotoalbum_large

Maar de 32% beperking is er niet altijd. Hier een overzicht, 7x wel, 2x niet.
In het laatste groene block heb ik weinig overshoot, maar in het laatste rode blok, omdat de begrenzer er af is en de 32% beperking er in zit is er bijna 3.6 graden overshoot op huis in sensor.
33.2 waar 29.6 gevraagd wordt.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jKTafVNoNDXyZ6B4s5kyhCkm5_A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OnwewcUuke3sk65e4oGIANLN.png?f=fotoalbum_large

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • belmonde
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 11:28
Gameboy schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:30:
[...]


Dat staat ook als last resort op die Weheat pagina ;) Dat heb ik ook wel gedaan, maar daarvoor moet ik het dak op, en heb ik ook een voorraadje warm water nodig.

En het is geen oplossing, want 2 uur later is het ding weer dichtgevroren.
de man in de video hieronder heeft het geautomaitseerd.. Met koud water. Het zijn 3 video's . Dit is de eerste YouTube: So verhindere ich diesen Winter das Vereisen und Abtauen meiner Wärmepumpe

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Nu online

STIMPPYYY

Tijgerkracht schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:58:
[...]


Hier ook last van de 32% bug, maar niet elke keer.
Voor de nacht heb ik de begrenzer op 44% staan, nar 9:00 op iets van 82%

[Afbeelding]

Maar de 32% beperking is er niet altijd. Hier een overzicht, 7x wel, 2x niet.
In het laatste groene block heb ik weinig overshoot, maar in het laatste rode blok, omdat de begrenzer er af is en de 32% beperking er in zit is er bijna 3.6 graden overshoot op huis in sensor.
33.2 waar 29.6 gevraagd wordt.

[Afbeelding]
Klopt, volgens mij heeft iedereen dat zo. Soms wel, soms niet. Zodra hij erin schiet met defrost mania erna dan herstelt de BB zich niet totdat defrost mania stopt. Dat geluk hebben we nu met de zon en de temp die boven de 3gr uitstijgt, maar zodra dat niet gebeurt... geen idee. Denk BB maar op MP zetten =]

  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:28
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 11:37:
@Jailhouse op welk compressor vermogen draait je Sparrow overdag en waarom knijp je de pomp 's nachts als ik vragen mag?

In de nacht is het natuurlijk kouder en heb je minder warmte opwek van de andere bronnen die je noemt dus als het overdag net wel lukt gaat het 's nachts een probleem worden. Ansich is 7 defrosts niet echt veel, ik heb effectief elk uur een defrost in de run die sinds gister avond bezig is.
Ik knijp 'm omdat er een slaapkamer naast ligt, uit voorzorg. Ik zal eens testen of mijn zoon geluidsoverlast ervaart 's nachts als ik de nachtstand verwijder.
Dit is de compressor zoals ie gisteren presteerde. 83% is de max van deze nachtstand. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xGmQLRUrb0ZDqYgu8MhyY8iR7Lw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WJ9ZUY6vQJ3lLBoNbfAzLQ3k.png?f=fotoalbum_large

Ik vind het veel omdat de Monitor stelt dat het 2,5 keer zoveel is, meer dan 95% van de andere sparrows. Defrosts duren korter dan gemiddeld, verwarming duurt helaas ook korter dan gemiddeld. Of maak ik me zorgen om niets? Ik weet dat er veel op af te dingen is. Maar toch, net als de SCOP ranglijst geeft het stimulans om te willen verbeteren (of om niet tevreden te zijn).

Denk je dat de buitenunit simpelweg harder moet werken dan 95% van de sparrows? Ik woon overigens in Gouda, buitentemp was in de nacht rond 0 tot -1 graden. Van de Luchtvochtigheid buiten heb ik geen info.

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Jailhouse schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:16:
Heeft iemand ervaring met het verlagen van de nachtstand waardoor het warmer wordt in huis: Mijn sparrow staat op 'zacht geroesemoes' in de nachtelijke uren. Ik vind dat hij veel te veel defrost. Heeft iemand er ervaring om de nachtstand nog wat verder te knijpen zodat hij minder defrost en langere periodes warm water produceert voor verwarming, waarmee het netto dus iets warmer in huis wordt.
Mijn indruk is dat het begrenzen van het compressorvermogen (laten we het gewoon noemen zoals het is: een lager geluidsniveau brute forcen door een geforceerd maximum in te stellen ;)) weinig impact heeft op het aantal defrosts.

Mijn Flint doet vanaf een bepaalde buitentemperatuur gewoon gemiddeld elke uur een defrost, ongeacht of ik het max vermogen op stand 3, 4 of 5 heb staan. Er lijkt ook weinig logica of intelligentie aan te pas te komen.

Ik durf het bijna niet te vragen, maar misschien kan @Kirvis in de data zien of het instellen van een lager max compressorniveau gemiddeld genomen bij gebruikers leidt tot minder defrosts, en zo ja, dat dan een effect heeft op de totaal geleverde warmte (dus minder snel minder warmte met minder onderbrekingen vs sneller meer warmte met meer onderbrekingen). Want ik denk an sich dat veel gebruikers er bij deze temperaturen op uit zijn om de maximale hoeveelheid warmte uit hun pomp te knijpen.

Ik zou het aan de AI functie vragen, ware het niet dat de gezamenlijke pot op is :P

[ Voor 7% gewijzigd door jawaligt op 24-11-2026 12:11 ]


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Jailhouse heb je toevallig ook een grafiek van lucht temperatuur, water in/uit en de gevraagde temperatuur?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:15

Mg4gebruiker

JanC57 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:23:
Krijg hier de woonkamer ook niet meer op temperatuur. Sparrow FE met 50l buffer en 300l vat (vloerverwarming met traditionele radiatoren). Heb niet het 32% euvel, maar inmiddels wel een cyclus van ontdooien via sww bedrijf, per cyclus oplopend compressor gebruik, dalende cop, dalende temperatuur in vat (en dus tussentijds opwarmen) en een woonkamer die steeds kouder wordt. Wat mij opvalt is dat dit speelt vanaf de eerste constatering dat sww werd gebruikt bij het ontdooien. Ergens begin deze maand. Voor die tijd speelde dit voor zover ik kan overzien niet. Met stooklijnaanpassing verandert er niets. Maximaal gevraagde aanvoertemperatuur is 37 graden. Heeft het zin die hoger te laten zetten door de installateur of verergert dat alleen maar de ontdooicyclus omdat de compressor dan nog harder moet werken?
Iets terug geeft iemand aan dat bij een hogere cv doorvoer het defrosten met sww water verdween. Dat is N=1 maar toch.... zolang WH de bug niet oplost kan je dit proberen via de installateur.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:15

Mg4gebruiker

Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 09:58:
[...]

Wat is de vraagtemp s'nachts? En wat is 'veel te veel defrost'? Hoe vaak? Hoe lang? Wat is het afgiftesysteem? Wat is het warmteverlies van de woning? Isolatie?
Teveel is in ieder geval als de defrosts leiden tot een steeds verder dalen van de aanvoer temperatuur, het huis niet warm wordt en de WP daarom in de stress mode schiet...en weer een defrost veroorzaakt.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 12:19
@Weheat wat ik ook niet begrijp waarom de binnenunit pomp op max wordt geactiveerd tijdens een defrost cyclus. Normaal heb ik een debiet van 1150 - 1200 l/uur en de binnenunit doet 40-45 watt. Maar tijdens defrost gaat het helemaal los met meer dan 70 watt en 1350 l/uur. Is volgens mij helemaal nergens voor nodig. We hebben juist het debiet wat laten verlagen vanwege ruis in de leidingen, maar tijdens defrost is het wel goed hoorbaar.

Vermogen van de binnenunit gemeten met een Shelly EM50 en de flow met een Kamstrup 403.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/htnJzEdISkD-tyEtr5PaPSZy-zk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2CfcAi9yNwdLbYGqVrsGSB3H.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 5% gewijzigd door Tijgerkracht op 24-11-2026 12:21 ]

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • RobbieT
  • Registratie: Augustus 2007
  • Nu online
Zijn die defrost issues er alleen met de Blackbird en de Sparrow? Of ook met de Flint?

Ik heb een Flint en nog niet dit soort issues gezien.

Bij mijn weten gebruikt de Flint de Amitime besturing voor de compressor en wordt deze door de WeHeat print aangestuurd.

Bij de Blackbird en Sparrow wordt voor zover ik weet alles direct aangestuurd vanuit de WeHeat printplaten.

Wat bij de Flint zou betekenen dat er nog een stuk van de Amitime firmware waarschijnlijk zaken als defrosts aanstuurt.

Ik krijg haast de indruk dat bij de warmtepompen met defrost issues er een hoge zuigdruk issue ontstaat, en dat de compressor daarop het vermogen beperkt.
Alsof er na de defrost niet lang genoeg gewacht wordt tot de druk in het systeem geëgaliseerd is .

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12:27
RobbieT schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:21:
Zijn die defrost issues er alleen met de Blackbird en de Sparrow? Of ook met de Flint?

Ik heb een Flint en nog niet dit soort issues gezien.

Bij mijn weten gebruikt de Flint de Amitime besturing voor de compressor en wordt deze door de WeHeat print aangestuurd.

Bij de Blackbird en Sparrow wordt voor zover ik weet alles direct aangestuurd vanuit de WeHeat printplaten.

Wat bij de Flint zou betekenen dat er nog een stuk van de Amitime firmware waarschijnlijk zaken als defrosts aanstuurt.

Ik krijg haast de indruk dat bij de warmtepompen met defrost issues er een hoge zuigdruk issue ontstaat, en dat de compressor daarop het vermogen beperkt.
Alsof er na de defrost niet lang genoeg gewacht wordt tot de druk in het systeem geëgaliseerd is .
Het algoritme van de Flint voor defrosten is redelijk dramatisch, gewoon om de 55 minuten met dit soort temperaturen. Is afgelopen seizoenen vaker voorbij gekomen. Eigenlijk deforsten de BB en Sparrow veel slimmer. Het is nu echter een issue vanwege raar gedrag van de BB rondom de defrosts.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Tijgerkracht bij mij blijft de pomp op 0.8 tijdens een defrost.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 12:19
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:23:
@Tijgerkracht bij mij blijft de pomp op 0.8 tijdens een defrost.
Ook een BB80? Dan is het allemaal nog vreemder.
Ik raak steeds meer geïnteresseerd in de firmware-release notes.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Tijgerkracht nee een Flint.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

WHI SWW lijkt dus wel degelijk naar de binnentemperatuur te kijken (denk ik)! Vandaag was het 20,9°C in de kamer toen hij begon met SWW maken en was verwarmen van huis al tijdje in standby ook (god zegene de zon vandaag). Hij gaat nu weer netjes, misschien zelfs iets te rustig hahaha, het SWW opwarmen. Hopelijk schiet de pomp vandaag aan het einde van de run niet weer naar 0%, waardoor hij alsnog de BUH gaat gebruiken.

Gisteren met weinig zon en kamer die niet goed op temp was nog ging die vol gas aan met SWW op WHI regeling, uiteindelijk chraste de pomp daar wel door voor de 3x al met SWW op vol gas maken sinds dat het koud is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YtPoHOuU23MraH8rsVScWXZxovQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MNyl25bLEIJoWBScnRqXBlsf.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door TomSt op 24-11-2026 12:31 ]


  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:28
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:10:
@Jailhouse heb je toevallig ook een grafiek van lucht temperatuur, water in/uit en de gevraagde temperatuur?
De gevraagde temperatuur is denk ik de doeltemperatuur? Bij de legenda zie ik in de cijfers dat hij nu SWW aan het verwarmen is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ntnEspsmvoD23ovV_CsuJO-pP0U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/enYBrgJQuxbVmx0hKhvLsMhF.png?f=fotoalbum_large

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • Pete80
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 12:24
mrlolled schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 10:13:
[...]

wat voor info wil je? Het is een vraag of iemand anders dit ook ervaard.
Ik had iets vergelijkbaars omdat ik mijn oude temperatuur schema nog had ingesteld. 21 graden overdag en terug naar 17 's nachts. Dat trok mijn FLint echt helemaal niet, zelfs het verhogen met 0,5 graad zorgde ervoor dat de CV aansloeg.

Ik heb het nu zo ingesteld dat het altijd 21 graden is. Dat scheelt mij veel gas verbruik, ik ben van 1700 kuub (2024) naar 1350 (2025, juni plaatsing Flint) gegaan en na optimalisatie (begin januari) zit ik dit lopend jaar op 455 kuub. Circa 20 kuub per maand voor douchen.

Weheat flint P40 + Intergas 36/30 CW5 | 8,12 kWp Oost | Zeekr 7X LR | Zaptec Go 2 | Zonneplan Dynamisch | Anker Solix Solarbank Max AC | EVCC


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
Jailhouse schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:29:
[...]

De gevraagde temperatuur is denk ik de doeltemperatuur? Bij de legenda zie ik in de cijfers dat hij nu SWW aan het verwarmen is.
[Afbeelding]
Je buiten temperatuur en doel temperatuur doen een beetje rare dingen, lijkt wel of de temperatuur sensor last heeft van zichzelf. Hieronder mijn grafiek, ik doe alleen verwarming.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1XOWqxlWZjk7Jji4sLGPp86Bv7o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gVjohO0nVIXs5Ou8rbFDCvul.png?f=fotoalbum_large

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 11:45
Tijgerkracht schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:20:
We hebben juist het debiet wat laten verlagen vanwege ruis in de leidingen, maar tijdens defrost is het wel goed hoorbaar.
Ik heb mijn BB P80 ook terug laten zetten afgelopen Januari, en ook toen was een defrost nog steeds met maximale flow. Dat is dus niet meer veranderd. Ik hoor dus ook precies wanneer er een defrost start. Puur de waterpomp die meer herrie maakt.

[ Voor 5% gewijzigd door DjAntoon op 24-11-2026 12:43 ]


  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:28
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:36:
[...]

Je buiten temperatuur en doel temperatuur doen een beetje rare dingen, lijkt wel of de temperatuur sensor last heeft van zichzelf. Hieronder mijn grafiek, ik doe alleen verwarming.

[Afbeelding]
Die spikes in zowel buitentemp en doeltemp. zijn altijd op het einde van een defrost. Het lijkt mij niet raar, zie ook niet direct of het gevolgen heeft. Ik realiseer me ineens dat als de doeltemp niet bereikt wordt, dan gaat hij het elektrisch verwarmingselement van de binnenunit bijschakelen. En inderdaad: ik zie dit gebeuren. Conclusie: de nachtstand verder afknijpen om minder defrosts te behalen resulteert in het bijschakelen van het interne verwarmingselement. En dus een hoog stroomverbruik.

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 11:47

Kirvis

jawaligt schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:09:
[...]

Ik durf het bijna niet te vragen, maar misschien kan @Kirvis in de data zien of het instellen van een lager max compressorniveau gemiddeld genomen bij gebruikers leidt tot minder defrosts, en zo ja, dat dan een effect heeft op de totaal geleverde warmte (dus minder snel minder warmte met minder onderbrekingen vs sneller meer warmte met meer onderbrekingen). Want ik denk an sich dat veel gebruikers er bij deze temperaturen op uit zijn om de maximale hoeveelheid warmte uit hun pomp te knijpen.

Ik zou het aan de AI functie vragen, ware het niet dat de gezamenlijke pot op is :P
Helaas kan dat niet.

Ik krijg voor de monitor maar een beperkt aantal waarden van de instellingen terug, en de instellingen van het compressorniveau zitten daar niet bij.

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW, bouwer van www.weheat-monitor.nl


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:15

Mg4gebruiker

RobbieT schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:21:
Zijn die defrost issues er alleen met de Blackbird en de Sparrow? Of ook met de Flint?

Ik heb een Flint en nog niet dit soort issues gezien.

Bij mijn weten gebruikt de Flint de Amitime besturing voor de compressor en wordt deze door de WeHeat print aangestuurd.

Bij de Blackbird en Sparrow wordt voor zover ik weet alles direct aangestuurd vanuit de WeHeat printplaten.

Wat bij de Flint zou betekenen dat er nog een stuk van de Amitime firmware waarschijnlijk zaken als defrosts aanstuurt.

Ik krijg haast de indruk dat bij de warmtepompen met defrost issues er een hoge zuigdruk issue ontstaat, en dat de compressor daarop het vermogen beperkt.
Alsof er na de defrost niet lang genoeg gewacht wordt tot de druk in het systeem geëgaliseerd is .
De Flint heeft een lint voor defrosten. Wellicht is hij daardoor minder afhankelijk van de aanvoer van cv warmte. Ik heb in ieder geval niet gezien dat hij SWW gebruikt. Defrosts zijn kort en ja, er zit een vast ritme in.

Ik stook, gezien de T6 waarden, op lagere temperatuur dan de meesten. In deze periode tussen de 19 en 19,5 graden. Kan zijn dat de T6 slecht geijkt is want een digitale meter ernaast geeft een graad meer aan.

Zolang de vloer aangenaam aanvoelt is hier iedereen tevreden. Ik heb vandaag wel de nachtlimiet op stand 2 gezet omdat hij met max 33% net niet voldoende warmte leverde voor 19 graden constant. Overdag heb ik niet meer dan 80% compressor in gebruik om de 19,5 vast te houden.

Ik heb de SWW instellingen aangepast voor zo kort mogelijke runs (43 graden max, 38 graden basis). Dat kan een keer een extra run opleveren maar die is dan ook snel klaar.

Ik zie geen vreemde te lage compressor prestaties met 100% overshoots als een wp in de stress schiet. Sterker nog, alles draait op OT een stuk rustiger dan vorig jaar (verdeler vervangen). Ik heb ook totaal geen behoefte aan de stooklijn.

Als er een defrost loopt dan valt de T huis in tijdens de tweede helft van de defrost flink terug. Dat lijkt mij logisch. Na afloop van de defrost is de T huis in na pakweg 2 tot 3 minuten weer op normaal nivo. In de 7 minuten defrost treedt geen daling op van de ruimtetemperatuur.

Ik heb dus geluk. En WHI is en blijft uit tot de fouten eruit zijn.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 12:12
jawaligt schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:09:
[...]

Mijn indruk is dat het begrenzen van het compressorvermogen (laten we het gewoon noemen zoals het is: een lager geluidsniveau brute forcen door een geforceerd maximum in te stellen ;)) weinig impact heeft op het aantal defrosts.

Mijn Flint doet vanaf een bepaalde buitentemperatuur gewoon gemiddeld elke uur een defrost, ongeacht of ik het max vermogen op stand 3, 4 of 5 heb staan. Er lijkt ook weinig logica of intelligentie aan te pas te komen.

Ik durf het bijna niet te vragen, maar misschien kan @Kirvis in de data zien of het instellen van een lager max compressorniveau gemiddeld genomen bij gebruikers leidt tot minder defrosts, en zo ja, dat dan een effect heeft op de totaal geleverde warmte (dus minder snel minder warmte met minder onderbrekingen vs sneller meer warmte met meer onderbrekingen). Want ik denk an sich dat veel gebruikers er bij deze temperaturen op uit zijn om de maximale hoeveelheid warmte uit hun pomp te knijpen.

Ik zou het aan de AI functie vragen, ware het niet dat de gezamenlijke pot op is :P
Zoek even terug. De Flint heeft een vast defrost ritme in een bepaalde buitentemperatuur range. Voordeel is wel dat ze lekker kort zijn (8 minuten?).

Mijn Flint lijkt echter bij iets warmer weer wat intelligentie te hebben sinds dit seizoen, voor afgelopen weekeind namelijk maar 1 defrost gezien.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 12:12
Mg4gebruiker schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:01:
[...]

De Flint heeft een lint voor defrosten. Wellicht is hij daardoor minder afhankelijk van de aanvoer van cv warmte. Ik heb in ieder geval niet gezien dat hij SWW gebruikt. Defrosts zijn kort en ja, er zit een vast ritme in.

Ik stook, gezien de T6 waarden, op lagere temperatuur dan de meesten. In deze periode tussen de 19 en 19,5 graden. Kan zijn dat de T6 slecht geijkt is want een digitale meter ernaast geeft een graad meer aan.

Zolang de vloer aangenaam aanvoelt is hier iedereen tevreden. Ik heb vandaag wel de nachtlimiet op stand 2 gezet omdat hij met max 33% net niet voldoende warmte leverde voor 19 graden constant. Overdag heb ik niet meer dan 80% compressor in gebruik om de 19,5 vast te houden.

Ik heb de SWW instellingen aangepast voor zo kort mogelijke runs (43 graden max, 38 graden basis). Dat kan een keer een extra run opleveren maar die is dan ook snel klaar.

Ik zie geen vreemde te lage compressor prestaties met 100% overshoots als een wp in de stress schiet. Sterker nog, alles draait op OT een stuk rustiger dan vorig jaar (verdeler vervangen). Ik heb ook totaal geen behoefte aan de stooklijn.

Als er een defrost loopt dan valt de T huis in tijdens de tweede helft van de defrost flink terug. Dat lijkt mij logisch. Na afloop van de defrost is de T huis in na pakweg 2 tot 3 minuten weer op normaal nivo. In de 7 minuten defrost treedt geen daling op van de ruimtetemperatuur.

Ik heb dus geluk. En WHI is en blijft uit tot de fouten eruit zijn.
Lint zit alleen onderin de behuizing, dat is tegen het aanvriezen van het smeltwater. De echte defrost van de radiator is gewoon met CV water.

  • Pete80
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 12:24
orillion schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:09:
[...]

Zoek even terug. De Flint heeft een vast defrost ritme in een bepaalde buitentemperatuur range. Voordeel is wel dat ze lekker kort zijn (8 minuten?).

Mijn Flint lijkt echter bij iets warmer weer wat intelligentie te hebben sinds dit seizoen, voor afgelopen weekeind namelijk maar 1 defrost gezien.
Hoe verschillend het kan zijn, 21 defrosts de laatste 24 uur hier.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k2Q5aIeBysXmctzWeuVVGzp-azo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TKgsHQ953eE2nffWSQcixUkv.png?f=fotoalbum_large

Weheat flint P40 + Intergas 36/30 CW5 | 8,12 kWp Oost | Zeekr 7X LR | Zaptec Go 2 | Zonneplan Dynamisch | Anker Solix Solarbank Max AC | EVCC


  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
orillion schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:09:
[...]

Zoek even terug. De Flint heeft een vast defrost ritme in een bepaalde buitentemperatuur range. Voordeel is wel dat ze lekker kort zijn (8 minuten?).

Mijn Flint lijkt echter bij iets warmer weer wat intelligentie te hebben sinds dit seizoen, voor afgelopen weekeind namelijk maar 1 defrost gezien.
Vast ritme is niet helemaal waar want ik kreeg net deze defrost: "buiten 3,4 °C · luchtvochtigheid 66% · aanvoer 30 → 22 °C · 0,08 kWh uit het water · 1 u 40 min na de vorige"

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • JanC57
  • Registratie: September 2026
  • Nu online
Mg4gebruiker schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:13:
[...]

Iets terug geeft iemand aan dat bij een hogere cv doorvoer het defrosten met sww water verdween. Dat is N=1 maar toch.... zolang WH de bug niet oplost kan je dit proberen via de installateur.
Gezien ja, Sparrow staat op zijn max. debiet van 1 en heb 0,9 en 0,8 ook geprobeerd, geen merkbaar verschil.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
Pete80 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:13:
[...]

Hoe verschillend het kan zijn, 21 defrosts de laatste 24 uur hier.

[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v_Q0RBfgxY6oqwC5U54Lr9uws2A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PkfuCKe5ahCuIO6uQoXuQXRJ.png?f=fotoalbum_large 13 in de laatste 24 uur.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Omdatikhetzeg
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 08:30
RobbieT schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:21:
Zijn die defrost issues er alleen met de Blackbird en de Sparrow? Of ook met de Flint?

Ik heb een Flint en nog niet dit soort issues gezien.

Bij mijn weten gebruikt de Flint de Amitime besturing voor de compressor en wordt deze door de WeHeat print aangestuurd.

Bij de Blackbird en Sparrow wordt voor zover ik weet alles direct aangestuurd vanuit de WeHeat printplaten.

Wat bij de Flint zou betekenen dat er nog een stuk van de Amitime firmware waarschijnlijk zaken als defrosts aanstuurt.

Ik krijg haast de indruk dat bij de warmtepompen met defrost issues er een hoge zuigdruk issue ontstaat, en dat de compressor daarop het vermogen beperkt.
Alsof er na de defrost niet lang genoeg gewacht wordt tot de druk in het systeem geëgaliseerd is .
Tja, dat schema van de Flint is ook een drama. Iedere 56 minuten een defrost, daartussen op 100% om de gevraagde temperatuur te bereiken. Ik heb juist gekozen voor de Flint omdat deze ook op lagere temperaturen goed presteerde. Dat ging ook goed, totdat defrosts opeens op schema werden gedraaid. Cop gekelderd en afnemende temperatuur in huis, met dank aan die wijziging dus…
Je koopt een warmtepomp met mooie beloftes. Vervolgens word de aansturing door Weheat veranderd en vliegen die prestaties achteruit en er is niets wat je er tegen kunt doen… dus ook hier inmiddels wel spijt van die ‘slimme’ warmtepomp. Ze hebben teveel invloed op de prestaties met al die wijzigingen, die te vaak nadelig zijn.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 12:12
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:13:
[...]

Vast ritme is niet helemaal waar want ik kreeg net deze defrost: "buiten 3,4 °C · luchtvochtigheid 66% · aanvoer 30 → 22 °C · 0,08 kWh uit het water · 1 u 40 min na de vorige"
Dat schreef ik: er lijkt boven een bepaalde temperatuur dit seizoen wel intelligentie achter te zitten ;)

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 12:12
Omdatikhetzeg schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:16:
[...]

Tja, dat schema van de Flint is ook een drama. Iedere 56 minuten een defrost, daartussen op 100% om de gevraagde temperatuur te bereiken. Ik heb juist gekozen voor de Flint omdat deze ook op lagere temperaturen goed presteerde. Dat ging ook goed, totdat defrosts opeens op schema werden gedraaid. Cop gekelderd en afnemende temperatuur in huis, met dank aan die wijziging dus…
Je koopt een warmtepomp met mooie beloftes. Vervolgens word de aansturing door Weheat veranderd en vliegen die prestaties achteruit en er is niets wat je er tegen kunt doen… dus ook hier inmiddels wel spijt van die ‘slimme’ warmtepomp. Ze hebben teveel invloed op de prestaties met al die wijzigingen, die te vaak nadelig zijn.
Dit is al sinds de Flint wordt verkocht, geen verandering. Waar ze over schrijven is problemen bij de BlackBird aansturing.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Omdatikhetzeg ik herken dit helemaal niet, zie data van weheat-monitor, compressor draait na defrost iets hoger maar hersteld snel.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q6kwYZc3vt13dcmDXe9TkZIBrzI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EzPrPpecWF4It4Yn5BfXfU9h.png?f=fotoalbum_large

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Don Giovanni
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 25-11 23:42
Ik heb nu met de Flint het volgende probleem. Ik heb alleen radiatoren in huis en stook OT, in de vroege uren van de ochtend werkt de compressor op 100%, maar als de woning op temperatuur is en het setpoint omlaag gaat naar bv 28 graden aanvoertemperatuur, dan blijft de Flint doordraaien op 100% op een graadje of 33/34 met een overschoot van temperatuur tot gevolg en weinig indicatie dat ie de comprosser lager wil regelen. Het helpt dan alleen om de thermostaat even 1 graad te laten zakken en dan zakt eindelijk de compressor naar 0, maar dat heeft weer tot gevolg dat ik een 1 uur moeten wachten voordaar de volgnde run weer begint... :/

  • GvNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 09:41
Ik heb niet bijzonder veel defrosts. Maar zelfs al draait mijn Sparrow ‘stabiel’, volgens de WH Monitor heb ik een van de slechtste presterende installaties. Bijzonder, want ik draai op een aanvoertemperatuur van <30 graden, maar heb ook relatief veel SWW. Is mijn cv-gebruik gewoon zodanig laag dat SWW de COP gemiddeld naar beneden trekt?

Het verschil tussen wat Weheat-app registreert en WH Monitor is wel groot. Volgens de app heb ik dit jaar een COP van gemiddeld 4,3 totaal. Volgens de monitor is dit 3,6…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KjxpfRJ4N-WWmGIojALCNo5s5Mo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/JiRTwGbf8qNkoLnwfmJq8EhI.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uY-Dl7kv73gsdsmqLGmOCNwbwOY=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/9zVmZHjletvidooy7sVOmdrk.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ZMMG3zmpvfW_mF455N3XPODeAM=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/1ALlGaaVoP7eTddkkiRMHqDm.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KzTmKrzEvcVrfAMcyI7gTv-5F84=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/H8gCQXZJvDWVfq4Xh25r4Fnv.png?f=fotoalbum_tile

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Don Giovanni doe je aan nachtverlaging want dat werkt met een warmtepomp niet heel fijn. Welke thermostaat gebruik je?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:15

Mg4gebruiker

Pete80 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:13:
[...]

Hoe verschillend het kan zijn, 21 defrosts de laatste 24 uur hier.

[Afbeelding]
En maar drie stookbeurten? Heeft hij de hele dag SWW staan draaien?

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Don Giovanni
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 25-11 23:42
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:26:
@Don Giovanni doe je aan nachtverlaging want dat werk met een warmtepomp niet heel fijn. Welke thermostaat gebruik je?
Nee nachtverlaging heb ik uitstaan, anders springt de cv sneller bij dan ik wil.

Ik heb een tado x (2e versie). Ik zie netjes in de weheat portal dat het setpoint langzaam zakt als de kamer op temperatuur is, dus neem aan dat het ook correct wordt doorgegeven aan de flint.

  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Nu online

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ba7-Rx5xZ-Gp7ngKH2G-s8X6v9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JMVOrZXKkNlFtXmachXRSTHD.png?f=fotoalbum_large Hier heeft mijn BB P80 het sinds de installatie nog nooit fatsoenlijk gedaan. Langzaam kan je wel spreken van een miskoop. Hij vliegt er om de haverklap uit en staat dan 1 of meerdere uren in standby. Soms zelfs twee dagen.. De installateur ziet een beveiliging op de druk aan de inlaatzijde (DTC 108), maar ondertussen geen response van WeHeat hoe dit op te lossen.

Ik stook me ondertussen suf en zit met deze kou op 50-60 euro per dag. Ben ik echt de enige met dit issue??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jJ3SUTHcDdSP_RlQv-t8DVXr3NY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LtHZ7ZV0R9KtVOrXVPXXAaZN.jpg?f=fotoalbum_large

  • Pete80
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 12:24
Mg4gebruiker schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:28:
[...]

En maar drie stookbeurten? Heeft hij de hele dag SWW staan draaien?
Hybride, staat op stooklijn, dus de hele dag aan. Het zou 1 stookbeurt moeten zijn, maar iedere keer als er een communicatiestoring is met Weheat dan wordt dat als een nieuwe stookbeurt gezien.

Weheat flint P40 + Intergas 36/30 CW5 | 8,12 kWp Oost | Zeekr 7X LR | Zaptec Go 2 | Zonneplan Dynamisch | Anker Solix Solarbank Max AC | EVCC


  • Omdatikhetzeg
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 08:30
orillion schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:19:
[...]

Dit is al sinds de Flint wordt verkocht, geen verandering. Waar ze over schrijven is problemen bij de BlackBird aansturing.
Ik heb het niet over de bug waar de Blackbird last van heeft, ik haak in op de problemen met defrosts in het algemeen. En de aansturing wua defrosts is wel degelijk aangepast in de loop van vorig stookseizoen. Waar de Flint eerst op indicatie ontdooide, is dat omgezet naar tijdsgestuurd. Is ook besproken hier op het forum. Op indicatie ging het prima hier, nu het tijdsgestuurd is het aantal defrosts verveelvoudigd en heeft de pomp het zwaar. En dus baal ik van die wijziging.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Don Giovanni 100% voor 30 graden aanvoer is wel bijzonder, ik draai <50% bij 30 graden... Heb je misschien een paar screenshots van weheat-monitor?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • dannyll
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 10:22
dr_pronk schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:28:
[Afbeelding] Hier heeft mijn BB P80 het sinds de installatie nog nooit fatsoenlijk gedaan. Langzaam kan je wel spreken van een miskoop. Hij vliegt er om de haverklap uit en staat dan 1 of meerdere uren in standby. Soms zelfs twee dagen.. De installateur ziet een beveiliging op de druk aan de inlaatzijde (DTC 108), maar ondertussen geen response van WeHeat hoe dit op te lossen.

Ik stook me ondertussen suf en zit met deze kou op 50-60 euro per dag. Ben ik echt de enige met dit issue??
[Afbeelding]
oef...dat vind ik wel veel.. nu valt mijn 20 EUR dan ineens weer mee. We weten natuurlijk niet wat je verder in je huis verbruikt.....

[ Voor 3% gewijzigd door dannyll op 24-11-2026 13:39 ]

PV Output: SolarEdge SE7K; 19x345Wp West; 8x500Wp Oost. - Enphase; 6x435Wp Zuid; Totaal 10KWp. - Battery: Zinvol Power 6Kwh. - EV: Tesla Model X. - EVcharger: Smart EVSE - Home Assistant beginner


  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11:11
dr_pronk schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:28:
[Afbeelding] Hier heeft mijn BB P80 het sinds de installatie nog nooit fatsoenlijk gedaan. Langzaam kan je wel spreken van een miskoop. Hij vliegt er om de haverklap uit en staat dan 1 of meerdere uren in standby. Soms zelfs twee dagen.. De installateur ziet een beveiliging op de druk aan de inlaatzijde (DTC 108), maar ondertussen geen response van WeHeat hoe dit op te lossen.

Ik stook me ondertussen suf en zit met deze kou op 50-60 euro per dag. Ben ik echt de enige met dit issue??
[Afbeelding]
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLFFS1PRTHVn2zX4h9vc3VUtivM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OlhgNnb8TsLnRRrkLl3Dc6r5.jpg?f=fotoalbum_largeBij mij is het gedrag heel vergelijkbaar. BB P80. Ik zit boven de 60 kWh per dag. Bij mij hadden ze ook iets gezien aan de druksensor. Maar ze hebben alleen het stekkertje er even uit gedaan en weer opnieuw erin. Toen ging de pomp weer aan en dacht de installateur dat het goed is zo. Niet dus. Misschien moeten ze de printplaat vervangen of een nieuwe druksensor monteren?

[ Voor 9% gewijzigd door Hanske75 op 24-11-2026 13:48 ]


  • Omdatikhetzeg
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 08:30
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:21:
@Omdatikhetzeg ik herken dit helemaal niet, zie data van weheat-monitor, compressor draait na defrost iets hoger maar hersteld snel.

[Afbeelding]
Dat ziet er inderdaad beter uit… hier in de nacht grotendeels 100% en dalende temperatuur. Gelukkig vanochtend al snel de zon erbij, dan gaat het beter

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S_lt7dEFsJMcgt_bJhesR53NrU8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gp5V2jC8NYbeTQDbwt7x5jby.jpg?f=fotoalbum_large

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12:13
@Omdatikhetzeg lijkt er meer op dat de flint het uberhaupt niet red, hoeveel gas vebruikte je voor de installatie?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Omdatikhetzeg
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 08:30
Don Giovanni schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:24:
Ik heb nu met de Flint het volgende probleem. Ik heb alleen radiatoren in huis en stook OT, in de vroege uren van de ochtend werkt de compressor op 100%, maar als de woning op temperatuur is en het setpoint omlaag gaat naar bv 28 graden aanvoertemperatuur, dan blijft de Flint doordraaien op 100% op een graadje of 33/34 met een overschoot van temperatuur tot gevolg en weinig indicatie dat ie de comprosser lager wil regelen. Het helpt dan alleen om de thermostaat even 1 graad te laten zakken en dan zakt eindelijk de compressor naar 0, maar dat heeft weer tot gevolg dat ik een 1 uur moeten wachten voordaar de volgnde run weer begint... :/
Dat probleem speelt hier ook, heb zelfs overshoots van meer dan 10 graden gehad met een compressor die vrolijk op 100% bleef draaien. Vervolgens inderdaad last van dat uur wachttijd. Uiteindelijk maar weer terug gegaan naar stooklijn, maar bij hogere temperaturen is dat hier toch minder zuinig dan bij lagere temperaturen, dus niet van harte. En nu bij lage temperaturen weet die frequente defrosts en dan is het eeg lastig de stooklijn goed te krijgen.

  • magrec
  • Registratie: Februari 2001
  • Nu online
Poeh als ik dit allemaal zie dan ben ik blij dat het tot nu goed loopt met mijn P60. Max 5 defrosts gehad sinds 21u gisteravond, die ongeveer 13 minuten duren en daarna vrij snel weer op gewenste temperature in.

  • LJU
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 08:06

LJU

Don Giovanni schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:24:
Ik heb nu met de Flint het volgende probleem. Ik heb alleen radiatoren in huis en stook OT, in de vroege uren van de ochtend werkt de compressor op 100%, maar als de woning op temperatuur is en het setpoint omlaag gaat naar bv 28 graden aanvoertemperatuur, dan blijft de Flint doordraaien op 100% op een graadje of 33/34 met een overschoot van temperatuur tot gevolg en weinig indicatie dat ie de comprosser lager wil regelen. Het helpt dan alleen om de thermostaat even 1 graad te laten zakken en dan zakt eindelijk de compressor naar 0, maar dat heeft weer tot gevolg dat ik een 1 uur moeten wachten voordaar de volgnde run weer begint... :/
Dit ervaar ik ook. Met elke defrost komt er een temperatuurtekort. Met het datalekje laatst zag ik dat dit in ieder geval een eenheid is wat wordt bijgehouden door de pomp. Mijn theorie/aanname is dat bij elke defrost er een temperatuurtekort is. Na de defrost wil de pomp dat tekort goedmaken. Als je meerdere defrosts hebt en koude nachten waarbij er dus een groot tekort kan ontstaan is het dus dat WP blijft doorpompen op max niveau. Evt hier nog een summiere uitleg over temperatuurtekort

Ik probeer de WP dan te knijpen door het stilte niveau aan te passen. Dan blijft die iig doorgaan.

Weheat Flint | 7x430 WP op Zuid | Tibber | Jaren ‘50 huis | Marstek Venus A 6,12 kWh | Home Assistant


  • Omdatikhetzeg
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 08:30
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:47:
@Omdatikhetzeg lijkt er meer op dat de flint het uberhaupt niet red, hoeveel gas vebruikte je voor de installatie?
Het ging prima, tot die wijzigingen met de defrosts. Ketel hoefde ook nooit bij te springen.

We hebben in dit huis nooit alleen met cv gestookt, dus gasverbruik is een schatting. Ik zou denken dat we ongeveer 800 kuub nodig zouden hebben.

  • ManInTheDam
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 25-11 23:30
Mijn Flint lijkt ook gebruik te maken van een ontdooicyclus op basis van een tijdschema. Dankzij de stooklijn heeft dit gelukkig geen invloed op het comfort binnenshuis, maar het verbruikt waarschijnlijk wel onnodig veel energie. Nadat de ontdooicyclus is voltooid, duurt het ongeveer 15 minuten voordat de compressor weer terugkeert naar het laagst bruikbare toerental. Tot gisteravond had ik dit jaar nog geen enkele ontdooicyclus gehad, maar inmiddels staat de teller op 7. Opvallend genoeg lijkt er in werkelijkheid helemaal niets te ontdooien; vanmorgen vond er bijvoorbeeld een cyclus plaats, maar ik zag geen stoom of druppelend water, en de opvangbak eronder was ook droog (normaal gesproken zie ik daar wel water in bij vochtig en koel weer). Het is dus zeer waarschijnlijk dat deze cycli volstrekt overbodig zijn.

  • Don Giovanni
  • Registratie: Oktober 2011
  • Laatst online: 25-11 23:42
LJU schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:51:
[...]


Dit ervaar ik ook. Met elke defrost komt er een temperatuurtekort. Met het datalekje laatst zag ik dat dit in ieder geval een eenheid is wat wordt bijgehouden door de pomp. Mijn theorie/aanname is dat bij elke defrost er een temperatuurtekort is. Na de defrost wil de pomp dat tekort goedmaken. Als je meerdere defrosts hebt en koude nachten waarbij er dus een groot tekort kan ontstaan is het dus dat WP blijft doorpompen op max niveau. Evt hier nog een summiere uitleg over temperatuurtekort

Ik probeer de WP dan te knijpen door het stilte niveau aan te passen. Dan blijft die iig doorgaan.
Oke, goed tip van het aanpassen van het stilte niveau (y)

@Weheat lijkt dat hier eens naar gekeken moet worden.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 07:28
Jpiek schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 07:04:
[...]

Alleen gaat de WP nu verplicht een uur op pause :X
Als hier die 3graden boven de gevraagde temperatuur komt duurde het de vorige winter tussen de 5 en 8uur voordat de temperatuur er 3graden onder is. Dit seizoen nog niet mee gemaakt. Gebeurde op het eind van het stookseizoen naar kantelpunt naar Ot.

Ook niet die uur wachttijd niet op stooklijn en ook niet op Ot met de t6.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12:27
Omdatikhetzeg schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:36:
[...]

Ik heb het niet over de bug waar de Blackbird last van heeft, ik haak in op de problemen met defrosts in het algemeen. En de aansturing wua defrosts is wel degelijk aangepast in de loop van vorig stookseizoen. Waar de Flint eerst op indicatie ontdooide, is dat omgezet naar tijdsgestuurd. Is ook besproken hier op het forum. Op indicatie ging het prima hier, nu het tijdsgestuurd is het aantal defrosts verveelvoudigd en heeft de pomp het zwaar. En dus baal ik van die wijziging.