Pete80 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:34:
[...]

Hybride, staat op stooklijn, dus de hele dag aan. Het zou 1 stookbeurt moeten zijn, maar iedere keer als er een communicatiestoring is met Weheat dan wordt dat als een nieuwe stookbeurt gezien.
Dus 1 stookbeurt, onderbroken door 21 defrosts over de hele dag?

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 10:14
Defrost king! ^^
Beneden de 3 graden is het gewoon drama hier, maar was afgelopen jaren ook, in gedrag niks veranderd. De trigger voor defrosten lijkt alleen iets later te komen, afgelopen jaren was dit eerder beneden de 5, nu ergens rond de 3 graden.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UbG8LNu1QNQJrPZJIsUldPkOMlI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KgUQFCsaAaZUTQ92RSL2AGFf.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3yCL33tapmSM3eH5tHYEWF0L8jc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/d25MxJKSahZlfJvaT9SOhExc.png?f=fotoalbum_large

  • Solid4S
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:26
Bij ons gaat de BB80 steeds in stand-by. De legionella cyclus wordt niet afgemaakt. We hebben wel voldoende warmwater gelukkig. Maar het is inmiddels 18 graden in huis, terwijl de gevraagde temperatuur 20 graden is.

De installateur geeft aan dat ze geen fouten zien, maar wel dat de BB steeds in Stsnd-by gaat. Het ligt sinds gisteren bij WeHeat zelf. Maar hoor er verder niet van. Zijn er meer die dit herkennen?

  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Nu online
dr_pronk schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:28:
[Afbeelding] Hier heeft mijn BB P80 het sinds de installatie nog nooit fatsoenlijk gedaan. Langzaam kan je wel spreken van een miskoop. Hij vliegt er om de haverklap uit en staat dan 1 of meerdere uren in standby. Soms zelfs twee dagen.. De installateur ziet een beveiliging op de druk aan de inlaatzijde (DTC 108), maar ondertussen geen response van WeHeat hoe dit op te lossen.

Ik stook me ondertussen suf en zit met deze kou op 50-60 euro per dag. Ben ik echt de enige met dit issue??
[Afbeelding]
Feitelijk wordt het goedkoper voor je om hem de deur uit te doen dan te houden....... D**n, dat is een serieuze rekening.....

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Kirvis schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:59:
[...]

Helaas kan dat niet.

Ik krijg voor de monitor maar een beperkt aantal waarden van de instellingen terug, en de instellingen van het compressorniveau zitten daar niet bij.
Jammer! Mijn verwachting is dat de verschillen zullen zijn. Volgens mij weten we ook gewoon niet of een langzamer draaiende compressor tot minder defrosts leidt. Intuïtief zou je misschien zeggen van wel, maar langer draaien om dezelfde hoeveelheid warmte het huis in te krijgen betekent misschien ook weer meer tijd voor ijsvorming..?

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:36
Afgelopen 24 uur 32 defrosts gehad (BB80)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ufEIkAJ4i6KkFw5hmyBt9U4VuKA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/z7L4kVTnL1mEgnxeKQGVA4r5.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zzmmeGx6lCabm3heJ99Vm3DDFNs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qJbvUVH4ucCbgbEuFkpPTC3c.png?f=fotoalbum_large
Nu het buiten iets warmer is, haalt hij eindelijk de gevraagde watertemperatuur en hoeft hij niet meer op 100 % te draaien. Hij schaalt overigens maar langzaam af, waardoor er een overshoot ontstaat tov gevraagde watertemperatuur.

Maar een groot verschil (in negatieve zin) met vorig jaar, toen hij op z'n gemak de gevraagde watertemperatuur kon halen.

[ Voor 28% gewijzigd door aloft op 24-11-2026 14:50 ]


  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
Solid4S schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:24:
Bij ons gaat de BB80 steeds in stand-by. De legionella cyclus wordt niet afgemaakt. We hebben wel voldoende warmwater gelukkig. Maar het is inmiddels 18 graden in huis, terwijl de gevraagde temperatuur 20 graden is.

De installateur geeft aan dat ze geen fouten zien, maar wel dat de BB steeds in Stsnd-by gaat. Het ligt sinds gisteren bij WeHeat zelf. Maar hoor er verder niet van. Zijn er meer die dit herkennen?
Hier ook ineens op stand-by terwijl hij op stooklijn staat:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wKGqjGXZLk04NEqxRneb7Ooiox4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/P7URmVfMggtcXGGYZVsxmpYg.png?f=fotoalbum_large

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • havoc764
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 09:24
Solid4S schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:24:
Bij ons gaat de BB80 steeds in stand-by. De legionella cyclus wordt niet afgemaakt. We hebben wel voldoende warmwater gelukkig. Maar het is inmiddels 18 graden in huis, terwijl de gevraagde temperatuur 20 graden is.

De installateur geeft aan dat ze geen fouten zien, maar wel dat de BB steeds in Stsnd-by gaat. Het ligt sinds gisteren bij WeHeat zelf. Maar hoor er verder niet van. Zijn er meer die dit herkennen?
heb zelf ook een issue lopen bij weheat zelf, koste ze 3 weken om te antwoorden.

En dat was, je willen een bezoek inspectie als oplossing.

Serieus, een inspectie is geen oplossing is een diagnose stelling.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
Omdatikhetzeg schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:36:
[...]

Ik heb het niet over de bug waar de Blackbird last van heeft, ik haak in op de problemen met defrosts in het algemeen. En de aansturing wua defrosts is wel degelijk aangepast in de loop van vorig stookseizoen. Waar de Flint eerst op indicatie ontdooide, is dat omgezet naar tijdsgestuurd. Is ook besproken hier op het forum. Op indicatie ging het prima hier, nu het tijdsgestuurd is het aantal defrosts verveelvoudigd en heeft de pomp het zwaar. En dus baal ik van die wijziging.
Flint is sinds het begin tijdgestuurd onder een paar graden boven nul. Het lijkt juist nieuw dat er vanaf 2-4(?) graden boven nul iets minder vaak wordt gedefrost. Het is dit seizoen beter dan vorige seizoenen.

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 07:28
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:31:
[...]


Hier ook ineens op stand-by terwijl hij op stooklijn staat:

[Afbeelding]
Wat was op dat moment de gevraagde watertemperatuur en de temperatuur huisin.

Als huisin meer als 3graden is gaat hij in stand-by.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
ManInTheDam schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:55:
Mijn Flint lijkt ook gebruik te maken van een ontdooicyclus op basis van een tijdschema. Dankzij de stooklijn heeft dit gelukkig geen invloed op het comfort binnenshuis, maar het verbruikt waarschijnlijk wel onnodig veel energie. Nadat de ontdooicyclus is voltooid, duurt het ongeveer 15 minuten voordat de compressor weer terugkeert naar het laagst bruikbare toerental. Tot gisteravond had ik dit jaar nog geen enkele ontdooicyclus gehad, maar inmiddels staat de teller op 7. Opvallend genoeg lijkt er in werkelijkheid helemaal niets te ontdooien; vanmorgen vond er bijvoorbeeld een cyclus plaats, maar ik zag geen stoom of druppelend water, en de opvangbak eronder was ook droog (normaal gesproken zie ik daar wel water in bij vochtig en koel weer). Het is dus zeer waarschijnlijk dat deze cycli volstrekt overbodig zijn.
Dit is precies hoe de Flint hoort te werken. Detectie van bevroren radiator is (nog?) niet mogelijk dus bij bepaalde voorwaarden zoals buitentemperatuur gaat hij eens per uur 8 minuten defrosten.

  • Pete80
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 10:45
Mg4gebruiker schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:15:
[...]

Dus 1 stookbeurt, onderbroken door 21 defrosts over de hele dag?
Vanaf 2,5 graden en lager draait mijn Flint permanent op 100%. Inderdaad 1 stookbeurt met meerdere defrosts, ieder uur ongeveer, totdat de buitentemperatuur weer omhoog gaat.

Weheat flint P40 + Intergas 36/30 CW5 | 8,12 kWp Oost | Zeekr 7X LR | Zaptec Go 2 | Zonneplan Dynamisch | Anker Solix Solarbank Max AC | EVCC


  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
Pumba1973 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:37:
[...]

Wat was op dat moment de gevraagde watertemperatuur en de temperatuur huisin.

Als huisin meer als 3graden is gaat hij in stand-by.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-KsXodiG5_dGWd4aj-XudA3LpgY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vbLrjTF3FRZrprAap2uny2rC.jpg?f=fotoalbum_large


Ik denk dat weheat intelligence er iets mee te maken had. Heb de stooklijn gewijzigd in open therm, gebeurde niets. Daarna weheat intelligence eraf en nu gaat hij weer wat doen.

[ Voor 13% gewijzigd door famelraider op 24-11-2026 14:44 ]

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
dr_pronk schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:28:
[Afbeelding] Hier heeft mijn BB P80 het sinds de installatie nog nooit fatsoenlijk gedaan. Langzaam kan je wel spreken van een miskoop. Hij vliegt er om de haverklap uit en staat dan 1 of meerdere uren in standby. Soms zelfs twee dagen.. De installateur ziet een beveiliging op de druk aan de inlaatzijde (DTC 108), maar ondertussen geen response van WeHeat hoe dit op te lossen.

Ik stook me ondertussen suf en zit met deze kou op 50-60 euro per dag. Ben ik echt de enige met dit issue??
[Afbeelding]
Heel vervelend. En al die tijd is er wel warmtevraag vanuit je thermostaat? Of draai je op stooklijn?

Ik zie deels korte stookruns, maar ook langere. Bijvoorbeeld vannacht 2x een run van rond de 2 uur.

De eerste stap lijkt mij om te checken of er wel al die tijd warmtevraag is. Als deze wegvalt, bijvoorbeeld omdat je thermostaat het aantal cycli beperkt, zal de WP sowieso naar standby gaan.

Mocht er wel al die tijd warmtevraag zijn dan zou Weheat moeten kunnen uitleggen waarom hij toch naar standby gaat. Data genoeg in dat mooie portaal van ze om een goede diagnose te stellen.

Door al je gedoe zou je inmiddels ook kunnen overwegen om de koop te ontbinden wegens non conformiteit en er rechtsbijstandswerk van te maken. Maarja, gelijk hebben en gelijk krijgen :'(

  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 07:28
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:41:
[...]

[Afbeelding]


Ik denk dat weheat intelligence er iets mee te maken had. Heb de stooklijn gewijzigd in open therm, gebeurde niets. Daarna weheat intelligence eraf en nu gaat hij weer wat doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gYJxSuDkguhyuUrGsKM6I4C0rCE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/buwJzQWKTKbRabMo0GxVnr5O.jpg?f=fotoalbum_large Ik bedoel dit kun je zien in de Weheat portal.

Wat is daar het temperatuur verschil.

IS hetzelfde natuurlijk niet goed opgelet.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:07
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:41:
[...]

[Afbeelding]


Ik denk dat weheat intelligence er iets mee te maken had. Heb de stooklijn gewijzigd in open therm, gebeurde niets. Daarna weheat intelligence eraf en nu gaat hij weer wat doen.
Gewenste temperatuur is voor de show, daar wordt niets mee gedaan. Maar als de gevraagde watertemp 35 graden is en temperatuur huis in 19, dan is dat vooral een reden om hard aan het werk te gaan.

WHI is voor tapwater, tenzij ik iets gemist hebt doet dat niets voor CV. Mogelijk dat omzetten een reset heeft gegeven waardoor het apparaat even aansloeg.

  • TMasterT
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08:55
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:41:
[...]

[Afbeelding]


Ik denk dat weheat intelligence er iets mee te maken had. Heb de stooklijn gewijzigd in open therm, gebeurde niets. Daarna weheat intelligence eraf en nu gaat hij weer wat doen.
Ik wil ook die WHI er af halen. Hoe kan ik dat doen?

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
Pete80 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:40:
[...]

Vanaf 2,5 graden en lager draait mijn Flint permanent op 100%. Inderdaad 1 stookbeurt met meerdere defrosts, ieder uur ongeveer, totdat de buitentemperatuur weer omhoog gaat.
Pete80 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 12:29:
[...]

Ik heb het nu zo ingesteld dat het altijd 21 graden is. Dat scheelt mij veel gas verbruik, ik ben van 1700 kuub (2024) naar 1350 (2025, juni plaatsing Flint) gegaan en na optimalisatie (begin januari) zit ik dit lopend jaar op 455 kuub. Circa 20 kuub per maand voor douchen.
Eigenlijk is de Flint dus veel te klein voor je vebruik... je zou eigenlijk 8kW nodig hebben met dit verbruik.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
Ik vraag me bij de installaties die steeds op 100% draaien steeds af wat de delta T is. Er is een duidelijke relatie tussen de vraagtemperatuur (wat wil de OT thermostaat/stooklijn hebben aan watertemperatuur), de uitgaande watertemperatuur (wat levert de Weheat daadwerkelijk) en de retour-temperatuur (welke watertemperatuur komt er terug de warmtepomp in), en hoeveel de WP verbruikt.

Hoe hoger de DeltaT, dus het verschil tussen wat de warmtepomp aan watertemp weet te maken, en wat er aan kouder water weer terugkomt, bepaalt hoe hard de compressor wordt ingezet om dat verschil weer bij te stoken.

Een warmtepomp is (by design) geschikt om met een lage watertemperatuur te werken (30 graden en lager), een afgiftesysteem met een groot volume (vloerverwarming etc) en een lage Delta T. Hoe kouder het buiten wordt, hoe slechter de WP gaat presteren, dus hoe meer energie deze verbruikt, meer gaat defrosten etc etc etc.

Dit is geen lezing en probeer niemand de maat te nemen etc, ik ben serieus geinteresseerd om voor de '100% gevallen' de delta T etc te zien - dan kunnen we op dit forum proberen gericht mee te denken.

[ Voor 3% gewijzigd door Satefan op 24-11-2026 15:14 ]


  • Pumba1973
  • Registratie: Augustus 2026
  • Laatst online: 07:28
TMasterT schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:55:
[...]

Ik wil ook die WHI er af halen. Hoe kan ik dat doen?
In de Weheat app bij instellingen.

Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw


  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 10:01

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

Hanske75 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:39:
[...]

[Afbeelding]Bij mij is het gedrag heel vergelijkbaar. BB P80. Ik zit boven de 60 kWh per dag. Bij mij hadden ze ook iets gezien aan de druksensor. Maar ze hebben alleen het stekkertje er even uit gedaan en weer opnieuw erin. Toen ging de pomp weer aan en dacht de installateur dat het goed is zo. Niet dus. Misschien moeten ze de printplaat vervangen of een nieuwe druksensor monteren?
Lijkt inderdaad precies op mijn issue. Herstarten is al paar keer geprobeerd. Nieuwe sensor of printplaat is wat de installateur ook noemde, maar nog geen definitief antwoord van WeHeat..

  • TMasterT
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08:55
Pumba1973 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:59:
[...]

In de Weheat app bij instellingen.
Ah ja, daar staat het al uit. Maar nog altijd dezelfde problemen. Ik dacht dat het wellicht mogelijk was om nog meer te verwijderen.

  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Nu online
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:57:
Ik vraag me bij de installaties die steeds op 100% draaien steeds af wat de delta T is. Er is een duidelijke relatie tussen de vraagtemperatuur (wat wil de OT thermostaat/stooklijn hebben aan watertemperatuur), de uitgaande watertemperatuur (wat levert de Weheat daadwerkelijk) en de retour-temperatuur (welke watertemperatuur komt er terug de warmtepomp in)?

Hoe hoger de DeltaT, dus het verschil tussen wat de warmtepomp aan watertemp weet te maken, en wat er aan kouder water weer terugkomt, bepaalt hoe hard de compressor wordt ingezet om dat verschil weer bij te stoken.

Een warmtepomp is (by design) geschikt om met een lage watertemperatuur te werken (30 graden en lager), een afgiftesysteem met een groot volume (vloerverwarming etc) en een lage Delta T. Hoe kouder het buiten wordt, hoe slechter de WP gaat presteren, dus hoe meer energie deze verbruikt, meer gaat defrosten etc etc etc.

Dit is geen lezing, ik ben serieus geinteresseerd om voor de '100% gevallen' de delta T etc te zien - dan kunnen we op dit forum proberen gericht mee te denken.
Mijn Flint draait ook bij deze buitentemperaturen op 100%. Mijn CV draait dan af en toe mee, met name rond de ontdooiingscyclus. Vannacht heeft ie iets meer bijgesprongen.
In de hybride setting lijkt me dat ook min of meer logisch, met lagere temperaturen zal de Flint idd niet voldoende vermogen hebben om heel de boel alleen te draaien. Overigens lijkt dat dat geen probleem moet zijn, lang op 100% is misschien niet erg efficient qua cop maar de warmte levert ie wel.

Overigens zie ik dan delta t's tussen de 3 en 4 graden. Maar daarbij aangetekend dat mijn radiatoren nog niet waterzijdig zijn ingeregeld, en dat er nog geen dikkere radiatoren zijn gepllaats. Klusje voor voorjaar 2027.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gJ-g6WmXByLEXg9ZI8_1U5y9e3Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CxAQKXSpSko794vQ0pVSaZML.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door sander_iris op 24-11-2026 15:10 ]


  • Pete80
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 10:45
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:57:
[...]


[...]

Eigenlijk is de Flint dus veel te klein voor je vebruik... je zou eigenlijk 8kW nodig hebben met dit verbruik.
Mee eens. Ik had ook eigenlijk een FE oplossing willen aanschaffen, maar in overleg met mijn leverancier en vrouw gekozen om hybride te gaan. Op zich tevreden over afname van gasverbruik, maar denk dat we toch FE hadden kunnen gaan met een grotere warmtepomp.

Weheat flint P40 + Intergas 36/30 CW5 | 8,12 kWp Oost | Zeekr 7X LR | Zaptec Go 2 | Zonneplan Dynamisch | Anker Solix Solarbank Max AC | EVCC


  • ManInTheDam
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 25-11 23:30
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:57:
Ik vraag me bij de installaties die steeds op 100% draaien steeds af wat de delta T is. Er is een duidelijke relatie tussen de vraagtemperatuur (wat wil de OT thermostaat/stooklijn hebben aan watertemperatuur), de uitgaande watertemperatuur (wat levert de Weheat daadwerkelijk) en de retour-temperatuur (welke watertemperatuur komt er terug de warmtepomp in)?

Hoe hoger de DeltaT, dus het verschil tussen wat de warmtepomp aan watertemp weet te maken, en wat er aan kouder water weer terugkomt, bepaalt hoe hard de compressor wordt ingezet om dat verschil weer bij te stoken.

Een warmtepomp is (by design) geschikt om met een lage watertemperatuur te werken (30 graden en lager), een afgiftesysteem met een groot volume (vloerverwarming etc) en een lage Delta T. Hoe kouder het buiten wordt, hoe slechter de WP gaat presteren, dus hoe meer energie deze verbruikt, meer gaat defrosten etc etc etc.

Dit is geen lezing en probeer niemand de maat te nemen etc, ik ben serieus geinteresseerd om voor de '100% gevallen' de delta T etc te zien - dan kunnen we op dit forum proberen gericht mee te denken.
Interessant punt; daar zat ik zelf ook al aan te denken. Mijn huidige systeem is voorzien van een bypass (AVBO) waar een aanzienlijke hoeveelheid water doorheen kan stromen. Als ik deze volledig afsluit, daalt het debiet naar 0,9 m³/u en draait de pomp op 100% van zijn PWM-bereik. Bij een volledig geopende bypass is het debiet 0,99 m³/u en staat de pomp op 93%. Ik heb mijn installateur gevraagd het debiet te verlagen naar 0,9 of 0,85 m³/u (nog geen reactie ontvangen) – deels om het pompgeluid te verminderen, maar ook met het idee dat ik dan de bypass verder kan sluiten voor een 'effectievere' warmteafgifte. Maar terugkomend op jouw punt: doordat er via de bypass een behoorlijke hoeveelheid verwarmd water bijgemengd wordt, ligt mijn delta-T rond de 1,5 à 2 °C. Mijn warmtepomp (een Flint) draait lange cycli; zelfs vannacht, bij een buitentemperatuur van -2 °C, liep de compressorsnelheid op tot 50% – de eerste keer dit stookseizoen dat er meer dan 33% vermogen werd gevraagd. Ik ben erg benieuwd wat er gebeurt als ik de pompsnelheid verlaag; ik verwacht dat de delta-T dan zal stijgen. Ook het sluiten van de bypass zal naar verwachting leiden tot een hogere delta-T. Vaak wordt gezegd dat water dat via een bypass stroomt 'verspilde energie' is, maar ik hoor hier graag anderen over, aangezien er over de korte afstand naar de buitenunit nauwelijks warmte verloren gaat. Ik vraag me af: als ik al deze aanpassingen doorvoer en de delta-T inderdaad groter wordt, zal mijn warmtepomp dan veel harder moeten werken om de gewenste temperatuur te bereiken, of zullen de draaitijden juist korter worden? Dit is iets wat ik in de gaten ga houden. Ik wou dat ik deze instellingen zelf kon aanpassen!

  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Nu online
ManInTheDam schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:18:
[...]

Interessant punt; daar zat ik zelf ook al aan te denken. Mijn huidige systeem is voorzien van een bypass (AVBO) waar een aanzienlijke hoeveelheid water doorheen kan stromen. Als ik deze volledig afsluit, daalt het debiet naar 0,9 m³/u en draait de pomp op 100% van zijn PWM-bereik. Bij een volledig geopende bypass is het debiet 0,99 m³/u en staat de pomp op 93%. Ik heb mijn installateur gevraagd het debiet te verlagen naar 0,9 of 0,85 m³/u (nog geen reactie ontvangen) – deels om het pompgeluid te verminderen, maar ook met het idee dat ik dan de bypass verder kan sluiten voor een 'effectievere' warmteafgifte. Maar terugkomend op jouw punt: doordat er via de bypass een behoorlijke hoeveelheid verwarmd water bijgemengd wordt, ligt mijn delta-T rond de 1,5 à 2 °C. Mijn warmtepomp (een Flint) draait lange cycli; zelfs vannacht, bij een buitentemperatuur van -2 °C, liep de compressorsnelheid op tot 50% – de eerste keer dit stookseizoen dat er meer dan 33% vermogen werd gevraagd. Ik ben erg benieuwd wat er gebeurt als ik de pompsnelheid verlaag; ik verwacht dat de delta-T dan zal stijgen. Ook het sluiten van de bypass zal naar verwachting leiden tot een hogere delta-T. Vaak wordt gezegd dat water dat via een bypass stroomt 'verspilde energie' is, maar ik hoor hier graag anderen over, aangezien er over de korte afstand naar de buitenunit nauwelijks warmte verloren gaat. Ik vraag me af: als ik al deze aanpassingen doorvoer en de delta-T inderdaad groter wordt, zal mijn warmtepomp dan veel harder moeten werken om de gewenste temperatuur te bereiken, of zullen de draaitijden juist korter worden? Dit is iets wat ik in de gaten ga houden. Ik wou dat ik deze instellingen zelf kon aanpassen!
Ik heb idd ook een installatie met AVDO waar met een voorinstelling van 0,4 bar nog steeds best wel wat water doorstroomt. Ik heb dezelfde gedachte als jij, als de pomp wat minder water verpompt dan zal de delta t iets stijgen. Overigens draait mijn pomp nu regelmatig op 100% voor een aantal uren. Leuk hoor, oude niet ingeregelde radiatoren :-). En idd verwacht ik dan ook dat de avdo wel gewoon dichtgaat. Ik heb nog niet ontdekt hoe ik mijn SAR/COMAP avdo helemaal dicht kan zetten

[ Voor 3% gewijzigd door sander_iris op 24-11-2026 15:24 ]


  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:36
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:57:
Ik vraag me bij de installaties die steeds op 100% draaien steeds af wat de delta T is. Er is een duidelijke relatie tussen de vraagtemperatuur (wat wil de OT thermostaat/stooklijn hebben aan watertemperatuur), de uitgaande watertemperatuur (wat levert de Weheat daadwerkelijk) en de retour-temperatuur (welke watertemperatuur komt er terug de warmtepomp in)?

Hoe hoger de DeltaT, dus het verschil tussen wat de warmtepomp aan watertemp weet te maken, en wat er aan kouder water weer terugkomt, bepaalt hoe hard de compressor wordt ingezet om dat verschil weer bij te stoken.
Ik zit op een gemiddelde deltaT van zo'n 2.5 graden, en dat loopt dan op naar 5 graden bij 100 % compressor.

Vorig jaar was dat vergelijkbaar, maar ik had toen veel minder momenten dat hij naar 100 % ging.

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
aloft schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:22:
[...]

Ik zit op een gemiddelde deltaT van zo'n 2.5 graden, en dat loopt dan op naar 5 graden bij 100 % compressor.

Vorig jaar was dat vergelijkbaar, maar ik had toen veel minder momenten dat hij naar 100 % ging.
En wat zijn de aanvoer en retourtemp?

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
Note to self: een restart van HA duurt langer dan de veiligheidsinstelling van OTGW dus nu zit ik aan de 1 uur wachttijd.

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
ManInTheDam schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:18:
[...]

Interessant punt; daar zat ik zelf ook al aan te denken. Mijn huidige systeem is voorzien van een bypass (AVBO) waar een aanzienlijke hoeveelheid water doorheen kan stromen. Als ik deze volledig afsluit, daalt het debiet naar 0,9 m³/u en draait de pomp op 100% van zijn PWM-bereik. Bij een volledig geopende bypass is het debiet 0,99 m³/u en staat de pomp op 93%. Ik heb mijn installateur gevraagd het debiet te verlagen naar 0,9 of 0,85 m³/u (nog geen reactie ontvangen) – deels om het pompgeluid te verminderen, maar ook met het idee dat ik dan de bypass verder kan sluiten voor een 'effectievere' warmteafgifte. Maar terugkomend op jouw punt: doordat er via de bypass een behoorlijke hoeveelheid verwarmd water bijgemengd wordt, ligt mijn delta-T rond de 1,5 à 2 °C. Mijn warmtepomp (een Flint) draait lange cycli; zelfs vannacht, bij een buitentemperatuur van -2 °C, liep de compressorsnelheid op tot 50% – de eerste keer dit stookseizoen dat er meer dan 33% vermogen werd gevraagd. Ik ben erg benieuwd wat er gebeurt als ik de pompsnelheid verlaag; ik verwacht dat de delta-T dan zal stijgen. Ook het sluiten van de bypass zal naar verwachting leiden tot een hogere delta-T. Vaak wordt gezegd dat water dat via een bypass stroomt 'verspilde energie' is, maar ik hoor hier graag anderen over, aangezien er over de korte afstand naar de buitenunit nauwelijks warmte verloren gaat. Ik vraag me af: als ik al deze aanpassingen doorvoer en de delta-T inderdaad groter wordt, zal mijn warmtepomp dan veel harder moeten werken om de gewenste temperatuur te bereiken, of zullen de draaitijden juist korter worden? Dit is iets wat ik in de gaten ga houden. Ik wou dat ik deze instellingen zelf kon aanpassen!
Eerst de disclaimer: Ik ben zeker geen installateur of expert. Ik heb alleen ervaring met mijn eigen systeem.

Als de bypass open staat, en er 'eigen warm water' gelijk weer de retour in gaat, dan 'denkt' de WP dat de warmteafgifte goed gaat en de deltaT laag is (technisch is dat ook zo natuurlijk). Maar het afgiftesysteem krijgt te weinig warm water, de woning warmt niet op, en de thermostaat blijft dus om warmer water vragen. Daardoor gaat de compressor hoger draaien. Daardoor gaat ie defrosten etc etc.

Is het niet zo dat je de WP als het ware 'kortsluit' met een bypass?

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Nu online
Ik lees toch ook wel veel reacties dat de installateur niet of erg traag reageert. Dat wekt ook geen vertrouwen.

De WeHeat policy dat alles maar via de installateur moet is dus niet zaligmakend. Als er een storing in een sensor zit moet je dat toch zelf kunnen zien in de app, en niet blind moeten vertrouwen op een installateur die het wellicht wel ziet maar er niks mee doet.

  • SXForce
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 11:12
aloft schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:22:
[...]

Ik zit op een gemiddelde deltaT van zo'n 2.5 graden, en dat loopt dan op naar 5 graden bij 100 % compressor.

Vorig jaar was dat vergelijkbaar, maar ik had toen veel minder momenten dat hij naar 100 % ging.
Hier soortgelijk idd. Delta T van ~2 graden bij 33% compressor (minimum) en ~5 graden bij 100%.

Momenteel retour 32,4 en aanvoer 36,0 met compressor 80%. Target temp is 32 graden, dus snap eigenlijk niet waarom hij zo hard draait. ;-) Zit op stooklijn.

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:31:
[...]


Hier ook ineens op stand-by terwijl hij op stooklijn staat:

[Afbeelding]
Je huis in sensor kwam ver boven de target temperatuur uit, als ik het goed zie.
Gebruik je zonering of zitten er thermostaat radiator knoppen op?
Zet anders de stooklijn hoger.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
SXForce schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:34:
[...]

Hier soortgelijk idd. Delta T van ~2 graden bij 33% compressor (minimum) en ~5 graden bij 100%.

Momenteel aanvoer 32,4 en retour 36,0 met compressor 80%. Target temp is 32 graden, dus snap eigenlijk niet waarom hij zo hard draait. ;-) Zit op stooklijn.
Ik neem aan dat je andersom bedoelt voor de aanvoer temp en afvoer temp? De retour moet altijd lager zijn dan de geleverde watertemp.

  • SXForce
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 11:12
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:38:
[...]

Ik neem aan dat je andersom bedoelt voor de aanvoer temp en afvoer temp? De retour moet altijd lager zijn dan de geleverde watertemp.
Foutje! Even aangepast in m'n post. Brainfart. Ondertussen is de compressor weer aan het terugschakelen naar normale percentages, dus prima. ;)

  • feico.de.boer
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 09:07
Tijgerkracht schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:34:
[...]


Je huis in sensor kwam ver boven de target temperatuur uit, als ik het goed zie.
Gebruik je zonering of zitten er thermostaat radiator knoppen op?
Zet anders de stooklijn hoger.
Ik kan die afbeeldig niet rijmen, bij mij volgt de watertemperatuur veel nauwkeuriger de gevraagde temperatuur. In de afbeelding blijft deze er constant onder hobbelen om vervolgens aan het eind er ineens overheen te schieten.

  • ManInTheDam
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 25-11 23:30
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:31:
[...]

Eerst de disclaimer: Ik ben zeker geen installateur of expert. Ik heb alleen ervaring met mijn eigen systeem.

Als de bypass open staat, en er 'eigen warm water' gelijk weer de retour in gaat, dan 'denkt' de WP dat de warmteafgifte goed gaat en de deltaT laag is (technisch is dat ook zo natuurlijk). Maar het afgiftesysteem krijgt te weinig warm water, de woning warmt niet op, en de thermostaat blijft dus om warmer water vragen. Daardoor gaat de compressor hoger draaien. Daardoor gaat ie defrosten etc etc.

Is het niet zo dat je de WP als het ware 'kortsluit' met een bypass?
Helaas denk ik dat de variabiliteit in individuele installaties en specifieke woningcomponenten hier invloed op heeft. Ik maak gebruik van een mengverdeler voor de vloerverwarming, voorzien van een eigen pomp; hierdoor wordt het verwarmde water, zelfs bij een zekere mate van bypass, door het systeem getrokken. Het is mogelijk dat de bypass en het hoge debiet ervoor zorgen dat mijn systeem traag reageert (bij een aanpassing van de gewenste temperatuur gaat dit zelfs tergend langzaam), maar met mijn huidige configuratie – gebaseerd op een stooklijn en een constant ingestelde temperatuur, 24 uur per dag, 7 dagen per week – blijft de afwijking vrijwel continu tussen -0,2 en +0,7, wat uitstekend werkt. Bovendien draait de compressor zelden op meer dan 33% van zijn capaciteit.

Gegevens van vanmorgen:
  • buitentemperatuur 0,5 °C
  • doeltemperatuur voor het water 33,2 °C
  • aanvoertemperatuur naar de woning 33,2 °C
  • watertemperatuur bij de ingang 31,5 °C
  • watertemperatuur bij de uitgang 33,3 °C
  • Delta T van 1,8.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11:16

STIMPPYYY

Even los van de 32% bug. Ik hoorde recent iemand hier die last had van een bug in de app waarmee de stooklijn maar per graad ingesteld kan worden. Daar heb ik ook al tijden last van (laatste iOs en app versie op de iPhone 16). Zodra je stooklijn veranderd van bijvoorbeeld 35 naar 30 graden en je gaat na opslaan uit het menu en weer terug, dan zie je niet 30, maar 34 graden.

  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 10:22
Sorry als dat dit weer een WHI rant is, maar ik moet zeggen dat ik minder en minder positief wordt over WHI.

Al dagen achter elkaar plant hij de SWW wel op een prijs-gunstig moment, maar doet hij er zó lang over, dat hij na 3u nog nergens is en ik hem moet boosten, om te voorkomen dat het tot 18u 's avonds gaat duren. Hij gaat voor ver voorbij het einde van z'n eigen planning. Heb het al meermaals gemeld in de app.

Ik snap niet hoe dit werkt; wat voor planning is het om met deze temperaturen buiten 6u lang niet te kunnen verwarmen? Toevallig warmt de zon de woonkamer op, maar als de zon niet zou schijnen was dit echt niks.

Voelt voor mij als iets wat je vrij vroeg in de ontwikkeling ondervangen had moeten worden.

  • Empo
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 09:50
man man man, wat lees ik horrorverhalen. Mijn BB80 all electric staat gepland op medio december. Het nieuw huis zal ik voorzien van vloerverwarming, betreft een woning van 2004, momenteel energielabel A++

Mijn huidige woning is voorzien van quatt duo hybrid en heeft de afgelopen 3 jaar eigenlijk probleemloos gewerkt, maar betreft dus wel een hybride configuratie. We hebben in de huidige woning 50/50 vloerverwarming in de woonkamer, overloop en radiatoren in de slaapkamers.

Ik kan bij quatt niet zien wanneer deze defrost maar, momenteel stook deze gemiddeld 40 graden in en 30 retour, met de thermostaat eigenlijk altijd op 22 graden, en 21 in de nacht.

Moet ik mij zorgen maken? toch verder kijken naar een andere warmtepomp? Het is toch een flinke investering....Ik heb gekozen voor de BB80 omdat deze op het dak moet komen en niet wil dat er zo een hoge kast de zonnepanelen van licht blokkeert, anders was ik wel weer voor quatt gegaan of een ander merk.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:36
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:25:
[...]

En wat zijn de aanvoer en retourtemp?
Bij 100 % was dit gisteren de situatie:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hkLm0wg64eHPCtP8dTO24mI53SY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BL1HdWlubJ922NvZmML684qv.png?f=fotoalbum_large

In de ochtend heb ik de stooklijn handmatig verlaagd om hem uit de deathspiral te krijgen te krijgen, en daarna langzaam de stooklijn weer teruggzet naar de standaard instelling. Rond 18:00 zie je dan weer issues ontstaan als de buitentemperatuur gedaald is.

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
STIMPPYYY schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:56:
Even los van de 32% bug. Ik hoorde recent iemand hier die last had van een bug in de app waarmee de stooklijn maar per graad ingesteld kan worden. Daar heb ik ook al tijden last van (laatste iOs en app versie op de iPhone 16). Zodra je stooklijn veranderd van bijvoorbeeld 35 naar 30 graden en je gaat na opslaan uit het menu en weer terug, dan zie je niet 30, maar 34 graden.
Dat is al langer bekend, via de portal (portal.weheat.nl) gaat het wel in 1x goed.

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:51

Jpiek

Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:57:
Ik vraag me bij de installaties die steeds op 100% draaien steeds af wat de delta T is. Er is een duidelijke relatie tussen de vraagtemperatuur (wat wil de OT thermostaat/stooklijn hebben aan watertemperatuur), de uitgaande watertemperatuur (wat levert de Weheat daadwerkelijk) en de retour-temperatuur (welke watertemperatuur komt er terug de warmtepomp in), en hoeveel de WP verbruikt.

Hoe hoger de DeltaT, dus het verschil tussen wat de warmtepomp aan watertemp weet te maken, en wat er aan kouder water weer terugkomt, bepaalt hoe hard de compressor wordt ingezet om dat verschil weer bij te stoken.

Een warmtepomp is (by design) geschikt om met een lage watertemperatuur te werken (30 graden en lager), een afgiftesysteem met een groot volume (vloerverwarming etc) en een lage Delta T. Hoe kouder het buiten wordt, hoe slechter de WP gaat presteren, dus hoe meer energie deze verbruikt, meer gaat defrosten etc etc etc.

Dit is geen lezing en probeer niemand de maat te nemen etc, ik ben serieus geinteresseerd om voor de '100% gevallen' de delta T etc te zien - dan kunnen we op dit forum proberen gericht mee te denken.
Mee eens en ok wel ogisch, hoe meer warmte aan het water onytrokken wordt, hoe harder de WP moet werken om dat weer aan te vullen tot aan de doeltemp. Mijn delta is flink voor een WP (nu 5-9c, ja 9 is eigenlijk te veel) maar dat komt imho ook door het gejojo. hoe stabieler de modulatie hoe lager mijn DeltaT, de run van 66 uur vorige week had een deltaT van 2-3C...

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:01

TomSt

Aeien schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:00:
Sorry als dat dit weer een WHI rant is, maar ik moet zeggen dat ik minder en minder positief wordt over WHI.

Al dagen achter elkaar plant hij de SWW wel op een prijs-gunstig moment, maar doet hij er zó lang over, dat hij na 3u nog nergens is en ik hem moet boosten, om te voorkomen dat het tot 18u 's avonds gaat duren. Hij gaat voor ver voorbij het einde van z'n eigen planning. Heb het al meermaals gemeld in de app.

Ik snap niet hoe dit werkt; wat voor planning is het om met deze temperaturen buiten 6u lang niet te kunnen verwarmen? Toevallig warmt de zon de woonkamer op, maar als de zon niet zou schijnen was dit echt niks.

Voelt voor mij als iets wat je vrij vroeg in de ontwikkeling ondervangen had moeten worden.
Hier heeft WHI het SWW opwarmen gestaakt! Toen het vat 55 graden was, schakelde hij ineens over naar het verwarmen van de woning, omdat die op dat moment weer warmtevraag had. De targettemperatuur heeft daarna nog een hele tijd op 64 graden gestaan, maar inmiddels staat hij op standby. Ik denk ook niet dat hij het water nu nog verder gaat opwarmen.

Gisteren ging hij juist supervlot met het SWW opwarmen (vol gas), maar inmiddels heb ik nu al twee dagen achter elkaar gehad dat de compressor ermee kapt zodra het water bijna 64 graden is en het BuH erbij moet komen om het af te maken. Dat is natuurlijk ook niet gewenst.

  • epdv
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Ik heb nu sinds 1 maand een BB P80. Afgelopen dagen waren er regelmatig ontdooi cycli. En ook de inline heater springt regelmatig aan. Dat gebeurde ook vanmiddag, terwijl daar volgens mij geen reden toe was.

Op het platte dak geklommen, en de warmtepomp voelt koel aan en staat in rust. Toen eens wat dieper naar weheat log gekeken. De inline heater sprint regelmatig bij! Waarom? Zo koud is het niet.

Bij mijn verdere speurwerk heb ik de 'gevraagde watertemperatuur' erbij gezet. En die lijkt op hol gesprongen sinds de ontdooi cycles.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R0vPYxt26mdCRW4Up6K9Otq-19M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3ghkzhCQS5OQZhY0qm4Zk2Yc.png?f=fotoalbum_large
Inline heater staat aan op tijd 15:47. De thermostaat meld constant actuele ruimte temperatuur 19C. Thermostaat setpoint was 19.5 -> Heater aan, setpoint 5 -> Heater uit, setpoint 19.0 -> heater aan, setpoint 18.5 Heater uit.

Het lijkt of er iets goed fout gaat met 'target water temperature'Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UNl3M3HG_72jDi4UAIOHvztyE0I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DLcxroM12VSUv1RidjBTV5JX.png?f=fotoalbum_large

Thermostaat: Honeywell T87M

Als ik na 30 minuten de thermostaat setpoint weer op 19.5 zet, schiet de gevraagde watertemperatuur weer naar 60C. Na 1 minuut staat de gevraagde water temperatuur weer op een normale waarde: 31C.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WKmOs_l38SnELG8TKh38cif9zwE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ab5xk5FHHCUY1rczz65GfmAE.png?f=fotoalbum_large

Het lijkt of dat de foute sequence, waar BB P80 niet gemakkelijk uit komt, hier gebroken werd.

[ Voor 53% gewijzigd door epdv op 24-11-2026 16:41 ]


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
Empo schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:05:
man man man, wat lees ik horrorverhalen. Mijn BB80 all electric staat gepland op medio december. Het nieuw huis zal ik voorzien van vloerverwarming, betreft een woning van 2004, momenteel energielabel A++

Mijn huidige woning is voorzien van quatt duo hybrid en heeft de afgelopen 3 jaar eigenlijk probleemloos gewerkt, maar betreft dus wel een hybride configuratie. We hebben in de huidige woning 50/50 vloerverwarming in de woonkamer, overloop en radiatoren in de slaapkamers.

Ik kan bij quatt niet zien wanneer deze defrost maar, momenteel stook deze gemiddeld 40 graden in en 30 retour, met de thermostaat eigenlijk altijd op 22 graden, en 21 in de nacht.

Moet ik mij zorgen maken? toch verder kijken naar een andere warmtepomp? Het is toch een flinke investering....Ik heb gekozen voor de BB80 omdat deze op het dak moet komen en niet wil dat er zo een hoge kast de zonnepanelen van licht blokkeert, anders was ik wel weer voor quatt gegaan of een ander merk.
Het gaat ook vaak gewoon goed hoor. Bij mij draait de P80 prima (behalve die gekke blip van vanmorgen). Ik ga nu het 3e stookseizoen in (woning uit 2002). Maar je moet bij het plaatsen van een WP wel naar het hele systeem kijken, en het toepassen in een situatie waar die geschikt voor is. Hoge aanvoertemperaturen kosten gewoon veel meer energie om te maken. Een inefficient afgiftesysteem en matige tot slechte isolatie helpen niet bij lage temp verwarming. Ik had hiervoor stadsverwarming. Een oneindige bron van enorm warm water. Maar wel erg duur.

Ik heb ook vloerverwarming in de woonkamer en hal, en boven nog radiatoren. Dat gaat heel prima met een aanvoertemp van 28 graden (met de huidige temperaturen).

Nog even pochen met mn nieuwe HA dashboard. 3 defrosts sinds gisteravond, met overdag een SWW run tot 64 graden vanmiddag via WHI. Draait op een T6R. Weinig tot geen klachten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PIiE5duq4nb6eiOpOKzRTqrt-WY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f7PklG75K1GQEJSrJ4Jd7hpn.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 12% gewijzigd door Satefan op 24-11-2026 16:28 ]


  • MichielFRL
  • Registratie: Augustus 2013
  • Nu online
De ontdooi sessies van onze Flint duren veel korter en alleen voor SWW verwarmen gaat ie tijdelijk op 100% compressor.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HL9LDxZ17axDXeIjF8rHoMlMTc8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tHz3GGAPAaHkdM15Tlsob8ZR.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZBDC_UcXGQzeA7CnHwHYUDCP5kM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RVfqc32YV9EbQHrfXEhgnXEo.jpg?f=fotoalbum_large

Apple | BYD | HomeWizard Plug-In Battery | UniFi | WeHeat Flint All-electric | 4.880wp zonnepanelen


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11:16

STIMPPYYY

ZeRoC00L schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:06:
[...]

Dat is al langer bekend, via de portal (portal.weheat.nl) gaat het wel in 1x goed.
Klopt, maar ik meen dat destijds niet iedereen er last van had. Dus wel zo dan? Dit lijkt mij toch simpel om te fixen, maar goed :)

  • Kodess
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 10:45
Stroomverbruik van de Boost/Backup element neemt Weheat niet mee in het stroom verbruik 🤔
Vond het vreemd dat ik vannacht veel stroom had verbruikt. Hij staat dan op fluisterstand. Kan je zien door de compressor pieken die afgehakt zijn op 70%. Maar mijn op Boost staande element vond het dan handig om bij te springen.

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Heeft iemand een idee hoe de verhouding compressor rpm en de ventilator is?
Ik zie in weheat wel rpm en compressor percentage maar niets over de ventilator.
Volgens mij, als de ventilator harder draait gaat er meer lucht langs waar warmte aan onttrokken kan worden. Als die lucht minder afkoelt is er minder kans op ijsvorming, waardoor er minder snel een defrost cyclus komt. Ik ga voor vannacht kijken wat een nog lagere stilte stand hier gaat doen met het aantal defrosts. Hij stond nu op 44% (in portal hebben ze geen namen)

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11:11
Aeien schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:00:
Sorry als dat dit weer een WHI rant is, maar ik moet zeggen dat ik minder en minder positief wordt over WHI.

Al dagen achter elkaar plant hij de SWW wel op een prijs-gunstig moment, maar doet hij er zó lang over, dat hij na 3u nog nergens is en ik hem moet boosten, om te voorkomen dat het tot 18u 's avonds gaat duren. Hij gaat voor ver voorbij het einde van z'n eigen planning. Heb het al meermaals gemeld in de app.

Ik snap niet hoe dit werkt; wat voor planning is het om met deze temperaturen buiten 6u lang niet te kunnen verwarmen? Toevallig warmt de zon de woonkamer op, maar als de zon niet zou schijnen was dit echt niks.

Voelt voor mij als iets wat je vrij vroeg in de ontwikkeling ondervangen had moeten worden.
Ik heb WHI maar uitgezet. Terug naar een handmatig schema.

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 10:14
epdv schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:12:
Ik heb nu sinds 1 maand een BB P80. Afgelopen dagen waren er regelmatig ontdooi cycli. En ook de inline heater springt regelmatig aan. Dat gebeurde ook vanmiddag, terwijl daar volgens mij geen reden toe was.

Op het platte dak geklommen, en de warmtepomp voelt koel aan en staat in rust. Toen eens wat dieper naar weheat log gekeken. De inline heater sprint regelmatig bij! Waarom? Zo koud is het niet.

Bij mijn verdere speurwerk heb ik de 'gevraagde watertemperatuur' erbij gezet. En die lijkt op hol gesprongen sinds de ontdooi cycles.

[Afbeelding]
Inline heater staat aan op tijd 15:47. De thermostaat meld constant actuele ruimte temperatuur 19C. Thermostaat setpoint was 19.5 -> Heater aan, setpoint 5 -> Heater uit, setpoint 19.0 -> heater aan, setpoint 18.5 Heater uit.

Het lijkt of er iets goed fout gaat met 'target water temperature'[Afbeelding]

Thermostaat: Honeywell T87M

Als ik na 30 minuten de thermostaat setpoint weer op 19.5 zet, schiet de gevraagde watertemperatuur weer naar 60C. Na 1 minuut staat de gevraagde water temperatuur weer op een normale waarde: 31C.

[Afbeelding]

Het lijkt of dat de foute sequence, waar BB P80 niet gemakkelijk uit komt, hier gebroken werd.
Lees even terug hier de laatste 2-3 pagina's ook jij hebt last van de compressor bug rondom defrosts als ik het zo zie. Dit is geen normaal gedrag, en Weheat heeft aangegeven met een oplossing te komen (vorige stookseizoenen was dit gedrag niet het geval).

  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Nu online
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:13:
[...]

Het gaat ook vaak gewoon goed hoor. Bij mij draait de P80 prima (behalve die gekke blip van vanmorgen). Ik ga nu het 3e stookseizoen in (woning uit 2002). Maar je moet bij het plaatsen van een WP wel naar het hele systeem kijken, en het toepassen in een situatie waar die geschikt voor is. Hoge aanvoertemperaturen kosten gewoon veel meer energie om te maken. Een inefficient afgiftesysteem en matige tot slechte isolatie helpen niet bij lage temp verwarming. Ik had hiervoor stadsverwarming. Een oneindige bron van enorm warm water. Maar wel erg duur.

Ik heb ook vloerverwarming in de woonkamer en hal, en boven nog radiatoren. Dat gaat heel prima met een aanvoertemp van 28 graden (met de huidige temperaturen).

Nog even pochen met mn nieuwe HA dashboard. 3 defrosts sinds gisteravond, met overdag een SWW run tot 64 graden vanmiddag via WHI. Draait op een T6R. Weinig tot geen klachten.[Afbeelding]
Hele vette plaat in HA (jealousy-mode engaged :-))

  • mpompb
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 11:20
Mijn BB P80 ging vandaag na de legionella run een uur op stand-by. Daarna draait hij nu al bijna 2 uur zonder ontdooicyclus, terwijl er daarvoor ongeveer iedere 50 minuten 1 nodig was. Is dat logisch? Lijkt wel of de ontdooicyclus te kort is? Ben vandaag ongeveer een graad kwijtgeraakt in huis dus heb de stooklijn ook wat hoger gezet, misschien dat dat juist beter gaat?

  • gurbo
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 07:41
Weet iemand of en welke parameters de installateur nog kan instellen op het installateur portal (ja, ik weet dat die laatst voor iedereen open stond :) )?

Ik heb dit online en in dit forum proberen te vinden, maar dat is mij niet gelukt. Als het hier toch ergens staat: alvast mijn excuses.

  • epdv
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Razer schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:42:
[...]

Lees even terug hier de laatste 2-3 pagina's ook jij hebt last van de compressor bug rondom defrosts als ik het zo zie. Dit is geen normaal gedrag, en Weheat heeft aangegeven met een oplossing te komen (vorige stookseizoenen was dit gedrag niet het geval).
Ja, er lijkt een probleem rond de defrosts, maar ik zie niet hoe dat effect zou moeten hebben op de target water temperature (die uit de OT thermostaat komt?). En door de thermostaat setpoint te manipuleren kan ik ongewenst gedrag schijnbaar stoppen.

[ Voor 55% gewijzigd door epdv op 24-11-2026 17:24 ]


  • TheZui
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 25-11 17:24
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:57:
Ik vraag me bij de installaties die steeds op 100% draaien steeds af wat de delta T is. Er is een duidelijke relatie tussen de vraagtemperatuur (wat wil de OT thermostaat/stooklijn hebben aan watertemperatuur), de uitgaande watertemperatuur (wat levert de Weheat daadwerkelijk) en de retour-temperatuur (welke watertemperatuur komt er terug de warmtepomp in), en hoeveel de WP verbruikt.

Hoe hoger de DeltaT, dus het verschil tussen wat de warmtepomp aan watertemp weet te maken, en wat er aan kouder water weer terugkomt, bepaalt hoe hard de compressor wordt ingezet om dat verschil weer bij te stoken.

Een warmtepomp is (by design) geschikt om met een lage watertemperatuur te werken (30 graden en lager), een afgiftesysteem met een groot volume (vloerverwarming etc) en een lage Delta T. Hoe kouder het buiten wordt, hoe slechter de WP gaat presteren, dus hoe meer energie deze verbruikt, meer gaat defrosten etc etc etc.

Dit is geen lezing en probeer niemand de maat te nemen etc, ik ben serieus geinteresseerd om voor de '100% gevallen' de delta T etc te zien - dan kunnen we op dit forum proberen gericht mee te denken.
Hier hybride Flint. Tussenwoning 1985. Goed geïsoleerd. 120m2. Kwestie van afgiftesysteem. Alleen radiatoren. Huis gekocht waar we al in woonden en dan met kleine kids geen zin hebben vv aan te leggen. Wat ik denk te merken: radiatoren doen echt nog niks met watertemperatuur van 28, maar op 35 wordt het snel bloedheet. Delta T op 28 rond de 1, op 32-35 rond de 3. Gaat om een of andere manier dan niet lineair. Op stooklijn gaat ie op relatief veel vermogen daar ergens tussenin zitten. Kortom, of te koud, of te warm of te duur. Dus maar opentherm en dan maar kortere runs op 100%, maar gek genoeg nu wel voordeliger (denk ik). Ketel wel op alleen tapwater gezet, want anders gaat ie ook elke dag bijdraaien, omdat opwarmen te lang duurt.

Morgen maar weer eens stooklijn bekijken. Tevree over de pomp btw. Die doet gewoon wat ie moet doen.

  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:28
gurbo schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:47:
Weet iemand of en welke parameters de installateur nog kan instellen op het installateur portal (ja, ik weet dat die laatst voor iedereen open stond :) )?

Ik heb dit online en in dit forum proberen te vinden, maar dat is mij niet gelukt. Als het hier toch ergens staat: alvast mijn excuses.
Ik weet niet precies wat de installateur in kan stellen, maar toen ik tijdelijk meer rechten had zag ik dit bij mijn eigen installatie. Volgens mij mag ik dit delen gezien het gegevens zijn van mijn eigen installatie - tevens heb ik niks bekeken of gedeeld van andere installaties of gegevens die niet van mij zijn.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iSsCMEEkznUUQcQ7Pvp8UyRYxms=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dryW0JIfnOoylEqhLmIfDXB0.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mALSFvqKSyCLBwg0fdzQvHQsXZU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/D9phgkFQofy2kkRFZc1ZTn6u.png?f=fotoalbum_large

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
Empo schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:05:
man man man, wat lees ik horrorverhalen. Mijn BB80 all electric staat gepland op medio december. Het nieuw huis zal ik voorzien van vloerverwarming, betreft een woning van 2004, momenteel energielabel A++

Mijn huidige woning is voorzien van quatt duo hybrid en heeft de afgelopen 3 jaar eigenlijk probleemloos gewerkt, maar betreft dus wel een hybride configuratie. We hebben in de huidige woning 50/50 vloerverwarming in de woonkamer, overloop en radiatoren in de slaapkamers.

Ik kan bij quatt niet zien wanneer deze defrost maar, momenteel stook deze gemiddeld 40 graden in en 30 retour, met de thermostaat eigenlijk altijd op 22 graden, en 21 in de nacht.

Moet ik mij zorgen maken? toch verder kijken naar een andere warmtepomp? Het is toch een flinke investering....Ik heb gekozen voor de BB80 omdat deze op het dak moet komen en niet wil dat er zo een hoge kast de zonnepanelen van licht blokkeert, anders was ik wel weer voor quatt gegaan of een ander merk.
Tijdelijke bug, is vast opgelost tegen die tijd.

  • Naeem97
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 11:17
STIMPPYYY schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 15:56:
Even los van de 32% bug. Ik hoorde recent iemand hier die last had van een bug in de app waarmee de stooklijn maar per graad ingesteld kan worden. Daar heb ik ook al tijden last van (laatste iOs en app versie op de iPhone 16). Zodra je stooklijn veranderd van bijvoorbeeld 35 naar 30 graden en je gaat na opslaan uit het menu en weer terug, dan zie je niet 30, maar 34 graden.
Wat bij mij werkt is door de instellingen 2x achter elkaar te versturen via de app (zonder de stooklijn pagina te verlaten op mijn iPhone) als ik daarna weer terug ga naar de stooklijn pagina lijken de gegevens wel correct verstuurd te zijn.

heb d.m.v. 2x opslaan al meerdere keren setpoints veranderd en ook van 2 verschillende temperaturen tegelijkertijd

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:01

TomSt

Hebben wij nog tips voor ze bij Weheat! Zoals fix je firmware!

https://www.weheat.com/nl...warmtepomp-op-koude-dagen

[ Voor 34% gewijzigd door TomSt op 24-11-2026 17:27 ]


  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
feico.de.boer schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:50:
[...]

Gewenste temperatuur is voor de show, daar wordt niets mee gedaan. Maar als de gevraagde watertemp 35 graden is en temperatuur huis in 19, dan is dat vooral een reden om hard aan het werk te gaan.

WHI is voor tapwater, tenzij ik iets gemist hebt doet dat niets voor CV. Mogelijk dat omzetten een reset heeft gegeven waardoor het apparaat even aansloeg.
Dat leek mij ook, maar de warmtepomp is wel druk bezig geweest met tapwater verwarmen voordat hij daarna helemaal niet meer verwarmde.

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
mpompb schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:45:
Mijn BB P80 ging vandaag na de legionella run een uur op stand-by. Daarna draait hij nu al bijna 2 uur zonder ontdooicyclus, terwijl er daarvoor ongeveer iedere 50 minuten 1 nodig was. Is dat logisch? Lijkt wel of de ontdooicyclus te kort is? Ben vandaag ongeveer een graad kwijtgeraakt in huis dus heb de stooklijn ook wat hoger gezet, misschien dat dat juist beter gaat?
Dit klinkt precies als mijn probleem vandaag, behalve die 2 uur ontdooien. Het elke 46 a 50 minuten ontdooien heb ik wel.

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • havoc764
  • Registratie: Oktober 2013
  • Laatst online: 09:24
Tijgerkracht schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:31:
Heeft iemand een idee hoe de verhouding compressor rpm en de ventilator is?
Ik zie in weheat wel rpm en compressor percentage maar niets over de ventilator.
Volgens mij, als de ventilator harder draait gaat er meer lucht langs waar warmte aan onttrokken kan worden. Als die lucht minder afkoelt is er minder kans op ijsvorming, waardoor er minder snel een defrost cyclus komt. Ik ga voor vannacht kijken wat een nog lagere stilte stand hier gaat doen met het aantal defrosts. Hij stond nu op 44% (in portal hebben ze geen namen)
er staat niks over de ventilator in de app op webapp.

Maar je aanname is afhankelijk van omstandigheden niet helemaal correct.

Meer lucht stroming betekend ook meer vocht dat kan bevriezen het kan dus ook zo uitpakken dat minder lucht met een grotere daling van de temperatuur leid tot minder bevriezen.

Ligt volledig aan of de condensor temperatuur boven de 0 uitkomt als je meer lucht over de condensor haalt. Als die onder de 0 blijft dan krijg je juist meer bevriezing want er gaat meer vocht overeen.

  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
Satefan schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 14:57:
Ik vraag me bij de installaties die steeds op 100% draaien steeds af wat de delta T is. Er is een duidelijke relatie tussen de vraagtemperatuur (wat wil de OT thermostaat/stooklijn hebben aan watertemperatuur), de uitgaande watertemperatuur (wat levert de Weheat daadwerkelijk) en de retour-temperatuur (welke watertemperatuur komt er terug de warmtepomp in), en hoeveel de WP verbruikt.

Hoe hoger de DeltaT, dus het verschil tussen wat de warmtepomp aan watertemp weet te maken, en wat er aan kouder water weer terugkomt, bepaalt hoe hard de compressor wordt ingezet om dat verschil weer bij te stoken.

Een warmtepomp is (by design) geschikt om met een lage watertemperatuur te werken (30 graden en lager), een afgiftesysteem met een groot volume (vloerverwarming etc) en een lage Delta T. Hoe kouder het buiten wordt, hoe slechter de WP gaat presteren, dus hoe meer energie deze verbruikt, meer gaat defrosten etc etc etc.

Dit is geen lezing en probeer niemand de maat te nemen etc, ik ben serieus geinteresseerd om voor de '100% gevallen' de delta T etc te zien - dan kunnen we op dit forum proberen gericht mee te denken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GIOBCP538urratC0fQbOCTYck7s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C8LX0psh7RwkB66VQd5hQ2X5.jpg?f=fotoalbum_large

31 ontdooimomenten in 24 uur. Heel veel op 100%. Als ik zou weten hoeveel de delta T moet zijn om het wel goed te laten draaien dan kan ik daar aanpassingen in doen. 2 radiatoren met Heatmeister hebben een delta van ongeveer 4 graden.

ik hoop dat @Kirvis hier met zijn app iets in kan betekenen door de pompen te vergelijken.

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • mpompb
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 11:20
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:13:
[...]

Dit klinkt precies als mijn probleem vandaag, behalve die 2 uur ontdooien. Het elke 46 a 50 minuten ontdooien heb ik wel.
Ik heb het gevoel dat dit door whi komt. Als hij de sww run niet klaar krijgt in de door whi geplande tijd dan springt hij een uur op stand-by. Ik heb het nu weer doordat whi een halfuur inplande om de legionella run af te maken, maar dat lukte net niet. Eindigde op 59,9 graden. Nu weer 0,2 graden kouder in huis.

  • Hendrik Keizer
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 25-11 22:08
Hier stuitert ie nog alle kanten op terwijl de P60 en Sparrow van de kids als een zonnetje draaien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oDL4_gBwlFbS1B6ruMXN_dIJbys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mzU2JJYspcPUbyLSSQYV7pqi.png?f=fotoalbum_large

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 08:14
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:22:
[...]

[Afbeelding]

31 ontdooimomenten in 24 uur. Heel veel op 100%. Als ik zou weten hoeveel de delta T moet zijn om het wel goed te laten draaien dan kan ik daar aanpassingen in doen. 2 radiatoren met Heatmeister hebben een delta van ongeveer 4 graden.

ik hoop dat @Kirvis hier met zijn app iets in kan betekenen door de pompen te vergelijken.
Pohhhh dat ziet er niet prettig uit. Welk model heb je? BB80?

  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
mpompb schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:24:
[...]

Ik heb het gevoel dat dit door whi komt. Als hij de sww run niet klaar krijgt in de door whi geplande tijd dan springt hij een uur op stand-by. Ik heb het nu weer doordat whi een halfuur inplande om de legionella run af te maken, maar dat lukte net niet. Eindigde op 59,9 graden. Nu weer 0,2 graden kouder in huis.
Dat was ook mijn gedachte inderdaad, daarom direct whi eraf gehaald en toen werkte het weer.

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:22:
[...]

[Afbeelding]

31 ontdooimomenten in 24 uur. Heel veel op 100%. Als ik zou weten hoeveel de delta T moet zijn om het wel goed te laten draaien dan kan ik daar aanpassingen in doen. 2 radiatoren met Heatmeister hebben een delta van ongeveer 4 graden.

ik hoop dat @Kirvis hier met zijn app iets in kan betekenen door de pompen te vergelijken.
Een deltaT van 2 graden kan je niets van zeggen. Maar 31 ontdooimomenten...welke Weheat heb je?

Wat zijn de aanvoer en retourtemp?

Ik zat ook te denken aan een functie in de weheat-monitor voor het vergelijken van aan en afvoer temperaturen (en dus ook DeltaT).

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:28

Carboy54

Duurzaamheid coach

famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:22:
[...]

[Afbeelding]

31 ontdooimomenten in 24 uur. Heel veel op 100%. Als ik zou weten hoeveel de delta T moet zijn om het wel goed te laten draaien dan kan ik daar aanpassingen in doen. 2 radiatoren met Heatmeister hebben een delta van ongeveer 4 graden.

ik hoop dat @Kirvis hier met zijn app iets in kan betekenen door de pompen te vergelijken.
Hoe kleiner de feitelijke Delta is hoe slechter het afgiftesysteem is. Teken dat het zijn warmte niet voldoende kwijt kan. Een Delta van 3-4 is prima.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 08:14
Mijn Sparrow draait prima. Delta T misschien net wat hoog maar heb eigenlijk een net te kleine warmtepomp.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KqphaQSQAaDkgztee2IbjKmqQ_g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ZhsIrpFaYrhwlvfcSsImMNAd.png?f=fotoalbum_large

  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
JeroenVerweij schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:24:
[...]

Pohhhh dat ziet er niet prettig uit. Welk model heb je? BB80?
Ja, bb80. Werkte prima boven de 6 graden, maar daaronder dus steeds ontdooien. Als ik het zo lees dan is dat bij meer mensen het geval.

Welk deel van mijn afbeelding valt jou op?

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:28

Carboy54

Duurzaamheid coach

famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:29:
[...]

Ja, bb80. Werkte prima boven de 6 graden, maar daaronder dus steeds ontdooien. Als ik het zo lees dan is dat bij meer mensen het geval.

Welk deel van mijn afbeelding valt jou op?
Hier iets te kleine Sparrow draait op stooklijn als een tierelier met 11 defrosts in 24 uur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MNQUtG9kZV2-eOK3MynWAC1Cf7I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bT99WhCBaSGiSufHXmEkpa6c.jpg?f=fotoalbum_large

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • teacher
  • Registratie: September 2001
  • Nu online

teacher

Frontpage Admin / Global Moderator

Dysgaf!

Empo schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:05:
man man man, wat lees ik horrorverhalen.
Maar je leest ook alleen de horrorverhalen, want elke dag posten "mn huis is warm en mn sanitair water ook" is een beetje overbodig.

Maar mijn huis is dus overal warm, en ik douche ook warm. De Blackbird p80 doet dat vooralsnog fluitend.

Wise enough to play the fool


  • Reinier
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11:12

Reinier

\o/

JeroenVerweij schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:27:
Mijn Sparrow draait prima. Delta T misschien net wat hoog maar heb eigenlijk een net te kleine warmtepomp.

[Afbeelding]
Wat doet jouw buitentemperatuur vreemd?

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
Heeft iemand tijdens het incident op die dsmr edit knop geklikt? @Carboy54 weet jij wat daar achter zit toevallig?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:28

Carboy54

Duurzaamheid coach

Reinier schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:32:
[...]


Wat doet jouw buitentemperatuur vreemd?
Zonnetje wellicht?

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
Carboy54 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:32:
[...]

Hier iets te kleine Sparrow draait op stooklijn als een tierelier met 11 defrosts in 24 uur.
[Afbeelding]
Ziet er heel soepel uit, maar het is zo moeilijk te vergelijken.

Stooklijn of opentherm maakt bij mij weinig uit, het probleem zit echt in de hoeveelheid ontdooien.

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 08:14
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:29:
[...]

Ja, bb80. Werkte prima boven de 6 graden, maar daaronder dus steeds ontdooien. Als ik het zo lees dan is dat bij meer mensen het geval.

Welk deel van mijn afbeelding valt jou op?
De 31 defrosts en het feit dat je gevraagde temperatuur niet gehaald wordt, waardoor je temperatuur in huis daalt

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 08:14
Reinier schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:32:
[...]


Wat doet jouw buitentemperatuur vreemd?
Gebeurt altijd bij defrosts. Denk dat er een dot warme lucht wordt uitgeblazen en de sensor wordt beïnvloed

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
@FutureCow wat voor setup heb jij met je flint? 5,42 tov 4,72 is best een fors verschil 😬!

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:28

Carboy54

Duurzaamheid coach

teacher schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:32:
[...]

Maar je leest ook alleen de horrorverhalen, want elke dag posten "mn huis is warm en mn sanitair water ook" is een beetje overbodig.

Maar mijn huis is dus overal warm, en ik douche ook warm. De Blackbird p80 doet dat vooralsnog fluitend.
Neemt niet weg dat op 1200 warmtepompen bij ons de Weheat by far op nr 1 staat voor wat betreft meldingen en niet gerelateerd aan hydraulisch ontwerp. Wij zijn daarover al in gesprek geweest met Martijn. ( CEO ) Vorstbeveiligers en software bugs staan bovenaan. De Bb het meest. Het heeft nu hun aandacht op het hoogste niveau en beterschap is beloofd. Fingers crossed.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09:28

Carboy54

Duurzaamheid coach

famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:36:
[...]

Ziet er heel soepel uit, maar het is zo moeilijk te vergelijken.

Stooklijn of opentherm maakt bij mij weinig uit, het probleem zit echt in de hoeveelheid ontdooien.
Dan moet je kijken naar afgiftesysteem, instellingen en hydraulisch ontwerp.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
havoc764 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:15:
[...]

er staat niks over de ventilator in de app op webapp.

Maar je aanname is afhankelijk van omstandigheden niet helemaal correct.

Meer lucht stroming betekend ook meer vocht dat kan bevriezen het kan dus ook zo uitpakken dat minder lucht met een grotere daling van de temperatuur leid tot minder bevriezen.

Ligt volledig aan of de condensor temperatuur boven de 0 uitkomt als je meer lucht over de condensor haalt. Als die onder de 0 blijft dan krijg je juist meer bevriezing want er gaat meer vocht overeen.
Het gaat zowiezo lastig vergelijken worden, relatieve vochtigheid buiten daalt nog steeds.
Afgelopen nacht was dat rond de 87% nu 75% en dalende.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PiyrZ52tuCd3pCwcBBrN1ys8Q9o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rv3uj5Ub73e2354sKqN7Ni7A.png?f=fotoalbum_large

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
teacher schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:32:
[...]

Maar je leest ook alleen de horrorverhalen, want elke dag posten "mn huis is warm en mn sanitair water ook" is een beetje overbodig.

Maar mijn huis is dus overal warm, en ik douche ook warm. De Blackbird p80 doet dat vooralsnog fluitend.
Hier ook, het is 22 graden binnen, met de compressor op max 44%, ik probeer defrosts te minimaliseren (is een test), daalt het 's nachts naar 21.5 en dat trekt ie dan overdag weer naar de 22. En we hebben nog nooit tapwater te weinig gehad. Sterker, van de zomer de jacuzzi gevuld en de Blackbird deed meer dan 11kW en hield het gewoon bij (maar toen was het buiten +25 graden ;-)).

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • FutureCow
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 10:17

FutureCow

(C) FutureCow

Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:38:
@FutureCow wat voor setup heb jij met je flint? 5,42 tov 4,72 is best een fors verschil 😬!
Vloerverwarming beneden en op zolder, 1e verdieping radiatoren(die nog niet gebruikt zijn) Flint direct aangesloten op de verdeler beneden (hooguit 3m 32mm flex). Huis uit 1980 met zelf aangebrachte vloerisolatie en dakisolatie. Ramen en kozijnen afgelopen jaar vervangen. Alleen de muren zit dus nog originele "isolatie" in.

Stook via OT met eigen stooklijn (zie post eerder in dit topic) werkt allemaal perfect. Hoogste doel temperatuur 30,9 afgelopen dagen.

  • Reinier
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 11:12

Reinier

\o/

JeroenVerweij schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:38:
[...]

Gebeurt altijd bij defrosts. Denk dat er een dot warme lucht wordt uitgeblazen en de sensor wordt beïnvloed
Aha, zal wel ja. Heb ik helemaal niet.

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Carboy54 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:40:
[...]

Neemt niet weg dat op 1200 warmtepompen bij ons de Weheat by far op nr 1 staat voor wat betreft meldingen en niet gerelateerd aan hydraulisch ontwerp. Wij zijn daarover al in gesprek geweest met Martijn. ( CEO ) Vorstbeveiligers en software bugs staan bovenaan. De Bb het meest. Het heeft nu hun aandacht op het hoogste niveau en beterschap is beloofd. Fingers crossed.
Dat is mooi. Krijgen de mensen die er al een hebben dan alsnog (goed werkende) vorstkleppen?

  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Empo schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 16:05:
man man man, wat lees ik horrorverhalen. Mijn BB80 all electric staat gepland op medio december. Het nieuw huis zal ik voorzien van vloerverwarming, betreft een woning van 2004, momenteel energielabel A++

Mijn huidige woning is voorzien van quatt duo hybrid en heeft de afgelopen 3 jaar eigenlijk probleemloos gewerkt, maar betreft dus wel een hybride configuratie. We hebben in de huidige woning 50/50 vloerverwarming in de woonkamer, overloop en radiatoren in de slaapkamers.

Ik kan bij quatt niet zien wanneer deze defrost maar, momenteel stook deze gemiddeld 40 graden in en 30 retour, met de thermostaat eigenlijk altijd op 22 graden, en 21 in de nacht.

Moet ik mij zorgen maken? toch verder kijken naar een andere warmtepomp? Het is toch een flinke investering....Ik heb gekozen voor de BB80 omdat deze op het dak moet komen en niet wil dat er zo een hoge kast de zonnepanelen van licht blokkeert, anders was ik wel weer voor quatt gegaan of een ander merk.
Het grootste nadeel van kiezen voor Weheat zit hem m.i. op dit moment in twee zaken.

1. Je mag van Weheat heel veel zaken niet zelf instellen en alles moet via hun backend/cloud. Je bent dus volledig van hun afhankelijk, want zij bepalen tot welke functionaliteit ze jou in hun goedgunstigheid toegang geven. Dit levert ook risico's op qua cyberveiligheid/IAM en het überhaupt maken van verbinding met de pomp. Veel mensen, waaronder ikzelf, hebben dagelijks lange periodes waarin de warmtepomp de verbinding met de cloud kwijt is. Op dat moment kun je dus helemaal niks instellen, alleen de gewenste kamertemperatuur als er een thermostaat aan hangt. Als ik nu zou moeten kiezen voor een warmtepomp zou ik er een kiezen die cloud onafhankelijk kan werken, ook gezien wat we dit jaar al allemaal hebben meegemaakt qua cyberveiligheid en hackende LLM's.

2. Weheat communiceert niet direct met consumenten en speelt alles via de installateur/leverancier. Andersom verwijzen installateurs voor zaken die ingewikkeld/lastig/vervelend zijn al snel terug naar Weheat. Zolang je in de 'happy flow' zit geen probleem, maar als er iets (goed) mis gaat kom je al snel in een klantenservice zwart gat terecht waarbij partijen eindeloos naar elkaar blijven verwijzen en jij met de shit blijft zitten. Daar zijn helaas in dit topic al legio voorbeelden van voorbij gekomen. Als het ook maar enigszins mogelijk is om een andere partij de schuld te geven zullen ze het niet nalaten (b.v. Honeywell bij de Lyric T6 bug, of je CV ketel fabrikant als er eens iets mis mocht zijn in je hybride installatie).

Ik weet overigens niet hoe dat bij Quatt of andere warmtepomp leveranciers werkt, kan best zijn dat zij het op dezelfde manier aanpakken.

Sorry als dit cynisch klinkt, maar het is wel de praktijk. Alle goede installateurs die wel het klant belang voorop hebben staan niet te na gesproken.

  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
Carboy54 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:42:
[...]

Dan moet je kijken naar afgiftesysteem, instellingen en hydraulisch ontwerp.
Dus de afgifte moet naar delta T van 3 a 4. Kan ik ergens zien of het benodigde debiet gehaald wordt? 1.29m3/h zie ik in de app staan.

Ik heb het standaard 50 liter buffervat, had dit dan eigenlijk 100 liter moeten zijn? Ik zit qua radiatoren op:
code:
1
2
3
4
5
Totale waterinhoud van de installatie:
Radiatoren (13 stuks): ~79,5 liter
Buffervat (serieel in retour): 50,0 liter
Leidingwerk (hoofdleidingen + aftakkingen): ~10,0 – 15,0 liter
Totaal systeemvolume: ~140 liter

[ Voor 9% gewijzigd door famelraider op 24-11-2026 19:36 ]

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • jeroendh
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 07:13
famelraider schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 19:31:
[...]

Dus de afgifte moet naar delta T van 3 a 4. Kan ik ergens zien of het benodigde debiet gehaald wordt? 1.29m3/h zie ik in de app staan.
Ik heb altijd een delta T van 1/1,5. Prima afgifte systeem met 50m2 vloerverwarming en 2 fancoils. Huis blijft goed op temperatuur en de Sparrow draait tot nu toe nog niet hoger dan 50%.

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 25-11 23:10
Carboy54 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:40:
[...]

Neemt niet weg dat op 1200 warmtepompen bij ons de Weheat by far op nr 1 staat voor wat betreft meldingen en niet gerelateerd aan hydraulisch ontwerp. Wij zijn daarover al in gesprek geweest met Martijn. ( CEO ) Vorstbeveiligers en software bugs staan bovenaan. De Bb het meest. Het heeft nu hun aandacht op het hoogste niveau en beterschap is beloofd. Fingers crossed.
Dat is goed om te horen. Weheat verkoopt via het installateur-kanaal. Dus als installateurs pijn ervaren en (op termijn) de aandacht naar andere fabrikanten verleggen is dat nadelig voor Weheat.

  • Limbo1988
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 08:01
mpompb schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:24:
[...]

Ik heb het gevoel dat dit door whi komt. Als hij de sww run niet klaar krijgt in de door whi geplande tijd dan springt hij een uur op stand-by. Ik heb het nu weer doordat whi een halfuur inplande om de legionella run af te maken, maar dat lukte net niet. Eindigde op 59,9 graden. Nu weer 0,2 graden kouder in huis.
Ik had vanmorgen precies hetzelfde. En smiddags heeft ie de Legionella run afgemaakt.

Heb whi weer uitgezet, nou probeer ik handmatig weer de tijd aan te passen, Crashed de app continu -.-. En in portal werkt het ook nidt. Lekker dan

  • rtenhave
  • Registratie: Juli 2009
  • Nu online
Don Giovanni schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:24:
Ik heb nu met de Flint het volgende probleem. Ik heb alleen radiatoren in huis en stook OT, in de vroege uren van de ochtend werkt de compressor op 100%, maar als de woning op temperatuur is en het setpoint omlaag gaat naar bv 28 graden aanvoertemperatuur, dan blijft de Flint doordraaien op 100% op een graadje of 33/34 met een overschoot van temperatuur tot gevolg en weinig indicatie dat ie de comprosser lager wil regelen. Het helpt dan alleen om de thermostaat even 1 graad te laten zakken en dan zakt eindelijk de compressor naar 0, maar dat heeft weer tot gevolg dat ik een 1 uur moeten wachten voordaar de volgnde run weer begint... :/
Ik had exact hetzelfde vandaag. Het werd ook veel te warm binnen. pas toen ik het aanvoer setpoint op 10 graden zette stopte de flint helemaal.
edit:
ter info: ik heb vloerverwarming
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CfV6YVx343lukqbZcD63IQBf3UE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tDDZ34drZGaRuSjR3Gefr8P8.png?f=fotoalbum_large

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:15

Mg4gebruiker

Limbo1988 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:15:
[...]

Ik had vanmorgen precies hetzelfde. En smiddags heeft ie de Legionella run afgemaakt.

Heb whi weer uitgezet, nou probeer ik handmatig weer de tijd aan te passen, Crashed de app continu -.-. En in portal werkt het ook nidt. Lekker dan
Volgens mij moet je de app updaten. Kreeg vandaag een seintje...

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:01

TomSt

Na de 32% bug nu ook de 23% bug. Ze dachten bij Weheat zeker, laten we de cijfers eens omdraaien!

Zucht, zucht, zucht... Ik had net een run waarbij het eindelijk goed ging. Hij begon direct op een hoger vermogen, waardoor het huis niet wegzakte in temperatuur, bouwde daarna rustig af en kwam uiteindelijk na een uur weer in de defrost terecht, net als bij de 32% en vol gas bug. Maar goed, nu blijft hij na een defrost ineens hangen op 23%. WTF is dit dan ook weer....
edit:
ongeveer 30 minuten na starten verwarmen run schiet hij naar vol vermogen.... 32% was al k*t laat staan 23% met deze temps buiten, elk uur een half uur lang met dan ook nog 10 min defrost er bij blijft er niet veel meer over dan in het uur om goed te verwarmen :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vxvZnkqLxjC4F06LVa-daANaCJc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/PACHJOFFjfmUnAKFWjUnwJ0I.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KZWQx7bWISd7yRnmj3ymk7XTw_M=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7dRf3S29Ih0yF4DX33jmruFh.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nUulnk-voFnN6rTd22WmqYP2Cvc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/5KMlI7zP3BwuEAQtDH0bUV38.png?f=fotoalbum_tile

[ Voor 8% gewijzigd door TomSt op 24-11-2026 21:04 ]


  • famelraider
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 09:58
Carboy54 schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 18:27:
[...]

Hoe kleiner de feitelijke Delta is hoe slechter het afgiftesysteem is. Teken dat het zijn warmte niet voldoende kwijt kan. Een Delta van 3-4 is prima.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m_WPauXyrXj-eGbLAa_91pVKxD4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C9v65LGU2rlu8j8QHbjgn7Gq.jpg?f=fotoalbum_large

Met compressor op 57% is de delta t hoog zat lijkt mij, dus op welk moment moet hij 3/4 zijn?

Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:51

Jpiek


  • reiniero
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 08:48
jeroendh schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 20:07:
[...]

Ik heb altijd een delta T van 1/1,5. Prima afgifte systeem met 50m2 vloerverwarming en 2 fancoils. Huis blijft goed op temperatuur en de Sparrow draait tot nu toe nog niet hoger dan 50%.
Hier ook een delta T tussen 1,5 en 2 graden. Ik zou als leek denken dat de flow dan iets lager zou kunnen maar een warmtepomp hoort juist een hoge flow te hebben.