Aaron89d schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:39:
[...]

De SWW is geen gesloten systeem. Als je doucht gaat er water uit de tank (wat meteen/tegelijk wordt aangevuld)

Hier met enkele getallen:

[Afbeelding]
Dit was al gezegd...

[ Voor 11% gewijzigd door Kraakhelder op 26-11-2026 07:50 ]


  • Pepperoni
  • Registratie: April 2010
  • Nu online
Aaron89d schreef op donderdag 26 november 2026 @ 06:57:
[...]

Zojuist de boostfunctie gebruikt, maar ook dan stopt ie gewoon rond de 61,7 graden. Heb nu een tal aan gemiste legionellaruns die veel stroom kosten en daarnaast er ook nog voor zorgen dat het huis koud blijft door de standbytijd.

Ziet er niet uit dit:

[Afbeelding]
Wow dit is inderdaad een zooitje. Ik zou hier zelf denk ik wel de installateur voor bellen, misschien is er ergens niet goed in het SWW circuit.

  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11:06
Pepperoni schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:56:
[...]

Wow dit is inderdaad een zooitje. Ik zou hier zelf denk ik wel de installateur voor bellen, misschien is er ergens niet goed in het SWW circuit.
Meer mensen hebben dit probleem nu en het SWW circuit draait al een half jaar prima zonder problemen.

De installateur heeft een ticket ingediend en aangegeven dat meer mensen dit probleem hebben. Ook hebben we de legionellapreventie tijdelijk uitgezet.

  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:28
Bij mij is de software-update gisteravond rond 22:20 binnengekomen, sindsdien is het 32% probleem gefixt. Dat is heel mooi. Ik merk het meteen, er is veel meer warmte (zo'n 2kW) de vloer ingegaan gemiddeld afgelopen nacht. Het is erg koud buiten dus de achterstand haalt ie niet in met deze temperaturen, hij draait veel op 100% hierdoor. De wijzigingen die ik zie met deze update:

- Vol vermogen beschikbaar 2-3 minuten na een defrost
- Water op hogere temperatuur voorladen (voor de defrost) doet ie nu op 40 graden ipv 45 graden.

Afgelopen nacht haalde de warmtepomp gemiddeld 6,5kW aan warmte bij -3 graden buiten.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:36
Aros schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:17:
- Water op hogere temperatuur voorladen (voor de defrost) doet ie nu op 40 graden ipv 45 graden.
Uit welke informatie haal je dat voorladen ? Mijn target water temperature verandert niet, blijft op de stooklijn staan. Ik zie ook geen significante wijzigingen in temperatuur in/uit (behalve dat het gestaag omdraait , wat logisch is )

  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:52

Barca

In Search Of Sunrise

Voogel schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:31:
Hele dag op 100% met dit weer lijkt mij eerder een signaal dat de warmtepomp het gewoon niet red uberhaupt.
Best bijzonder gezien we 1.150 gas verbruikten en gemiddeld gezien daarvan ook nog veel sww was vergeleken met anderen. Heb in ieder geval een ticket ingediend bij de installateur om er naar te kijken.
Wellicht komt die met de optie de BUH aan te passen van backup naar boost, maar of ik daar nou zo blij van wordt weet ik niet. Te meer niet omdat eigenlijk niet duidelijk is wanneer hij de boost activeert, er staat bij 'storing of strenge vorst' maar nergens staat wat strenge vorst is. Een installateur lijkt het niet te kunnen instellen vanaf b.v. een bepaalde buitentemperatuur die kan alleen kiezen tussen backup of boost.

  • Gies123
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:23
Op zich draait de BB80 hier gewoon goed, alleen heeft Hoppenbrouwers en/of Coolblue (ja, die zijn ook nog actief achter de schermen!) met zijn tengels aan de instellingen van mijn warmtepomp gezeten en het backup verwarmingselement op Boost gezet. Stelletje pannenkoeken. De WP kan het gewoon prima zelf af, inclusief ontdooien en nu gaat hij na bijna elke defrost een half uur volgas COP1 bijverwarmen (binnen- en buitenunit dik 6000 watt). Ik kan er zó niet tegen als iemand anders op afstand de instellingen gaat aanpassen. Ze kennen de situatie niet eens en moeten met hun poten er vanaf blijven en alleen op verzoek iets aanpassen.

Meer mensen last van? Ik begin er echt spijt van te krijgen van deze enorm dure aankoop en dat komt met name door het gebrek aan control én de bemoeienis van een installateur die aan knoppen draait waar hij van af moet blijven! Die gele blokken kosten me (onnodig) ruim 2,50 euro en dat loopt lekker op zo. Grrrrrr :( |:(

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NHbSAD9Bm-G4aMaU-lGayQb40YM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Mw54GGztjqAdWQJZAndczMk1.png?f=fotoalbum_large

Homevolt dashboard


  • Nielsvaneijk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 11:19
Bij mijn BB P80 nog steeds geen update. Om 7 uur defrost met direct daarna voor 25 minuten op 32%, daarna springt CV bij en compressor tegelijkertijd naar 100%, na 10 minuten alles standby... Vervolgens om 8:20 uur alleen CV ketel aan. ik snap het niet meer.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tCz3QK6YmCtMioG5axt6bA1G84Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7QY9mKgtV2xLZMINzLI1LibJ.png?f=fotoalbum_large

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
Barca schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:24:
[...]

Best bijzonder gezien we 1.150 gas verbruikten en gemiddeld gezien daarvan ook nog veel sww was vergeleken met anderen. Heb in ieder geval een ticket ingediend bij de installateur om er naar te kijken.
Wellicht komt die met de optie de BUH aan te passen van backup naar boost, maar of ik daar nou zo blij van wordt weet ik niet. Te meer niet omdat eigenlijk niet duidelijk is wanneer hij de boost activeert, er staat bij 'storing of strenge vorst' maar nergens staat wat strenge vorst is. Een installateur lijkt het niet te kunnen instellen vanaf b.v. een bepaalde buitentemperatuur die kan alleen kiezen tussen backup of boost.
Ja dat zou inderdaad wel gewoon moeten kunnen, heb je wat screenshots van weheat-monitor qua water temperatuur etc?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:28
aloft schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:24:
[...]

Uit welke informatie haal je dat voorladen ? Mijn target water temperature verandert niet, blijft op de stooklijn staan. Ik zie ook geen significante wijzigingen in temperatuur in/uit (behalve dat het gestaag omdraait , wat logisch is )
Dat zie ik hier in de temperaturen (Weheat monitor), elke spike is net voor een defrost:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hw8ll5Rk-frNfTf-bYOibzDZTSs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dQfCgRKQLv3VyLqFM1l9Y3ah.png?f=fotoalbum_large

  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:52

Barca

In Search Of Sunrise

Voogel schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:29:
Ja dat zou inderdaad wel gewoon moeten kunnen, heb je wat screenshots van weheat-monitor qua water temperatuur etc?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/js4FJan-SGbQM3oVz0_Gf6PwsjQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/9HH6E9LQsPgK0yO9QowPigyi.jpg?f=user_large

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Nu online
Nu we het lang genoeg over de 32% bug op de BB80 hebben gehad, is er wellicht ook een 29% bug op de BB60? Mijn warmtepomp draait na de defrost eerst een tijdje op 29%. echt elke keer. Daarna een klein dipje en toert ie omhoog. Niet helemaal naar 100 maar elke defrost wel hetzelfde patroon.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FPt7DTEStbebkH4XUSUtaBkL_zs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CeOk1jvgYXVJ28lLXqbPnwNZ.png?f=fotoalbum_large

  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 11:18
Sinds 2 à 3 dagen koelt mijn woning ineens flink af en blijft hij niet meer op temperatuur, terwijl dit voorheen zonder problemen lukte.

In de Weheat-monitor zie ik dat er elke ~50 minuten een defrostcycle start en de delta-T rond de 3–4 °C ligt. Daardoor lijkt de gevraagde aanvoertemperatuur vanuit de stooklijn net niet gehaald te worden voordat hij weer gaat ontdooien (bijv. 35 °C gevraagd, maar rond de 33 °C start alweer een defrost). Ik heb gisterochtend de stooklijn iets verhoogd, maar dat geeft helaas geen verbetering.

Nu speelt het vochtige, koude najaarsweer natuurlijk mee (ideaal defrost-weer), maar ik vraag me af of dit puur door de huidige luchtvochtigheid komt of dat er iets in de regeling/instellingen of flow niet optimaal staat.

Herkennen andere Flint-bezitters dit gedrag bij dit weer, en hebben jullie tips om hem stabieler door te laten draaien of is het tijd om de installateur te bellen?

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11:16

STIMPPYYY

Barca schreef op donderdag 26 november 2026 @ 06:24:
[...]

Zelfs als dat zo zou zijn, dan mag je toch aannemen dat als je een hele nacht (hier screenshot van afgelopen nacht) op 100% draait op ontdooien na, de boel wel warm krijgt.

[Afbeelding]
Dit ligt maar net aan de omvang van je woning, warmteverlies en grote van het vloeroppervlak en het type vloerverwarming. Ik heb hier eerder over geschreven vorig jaar. Omdat (hier, met veel beton en vvw) de vloer langzaam opwarmt heeft het geen zin om verlaging toe te passen. Sterker nog, het heeft zelfs voordeel om een hele periode (24 uur+) behoorlijk te stoken om de delta-t te verkleinen waardoor de vloer warmte kan opnemen. Daarnaast spelen ook zaken als mengvedeler (je hebt vvw beneden + radiatoren toch?). De warmte moet naar beneden, en met name naar de vloer. Dus je zult waterzijdig moeten inregelen. Wat ook kan helpen is tijdelijk even de radiatoren knijpen met de thermostaatknop. Dit geeft de vloer ruimte om warmte op te nemen.

De reden dat ik reageer is omdat ik tegen hetzelfde euvel aanliep. Nu is de BB misschien net wat te krap hier, maar met een fatsoenlijk stook protocol krijg ik het toch wel boven de 20gr. Wat goed genoeg is voor ons. Eventueel verwarmen we bij met de houtkachel of airco als we het wat warmer willen hebben.

[ Voor 11% gewijzigd door STIMPPYYY op 26-11-2026 08:38 ]


  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11:11
Gies123 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:27:
Op zich draait de BB80 hier gewoon goed, alleen heeft Hoppenbrouwers met zijn tengels aan de instellingen van mijn warmtepomp gezeten en het backup verwarmingselement op Boost gezet. Stelletje pannenkoeken. De WP kan het gewoon prima zelf af, inclusief ontdooien en nu gaat hij na bijna elke defrost een half uur volgas COP1 bijverwarmen (binnen- en buitenunit dik 6000 watt). Ik kan er zó niet tegen als iemand anders op afstand de instellingen gaat aanpassen. Ze kennen de situatie niet eens en moeten met hun poten er vanaf blijven en alleen op verzoek iets aanpassen.

Meer mensen last van? Ik begin er echt spijt van te krijgen van deze enorm dure aankoop en dat komt met name door het gebrek aan control én de bemoeienis van een installateur die aan knoppen draait waar hij van af moet blijven! Die gele blokken kosten me (onnodig) ruim 2,50 euro en dat loopt lekker op zo. Grrrrrr :( |:(

[Afbeelding]
Ik wil je probleem niet bagatelliseren, maar bij mij staat de COP1 heater meer dan 12 uur per dag aan. Installateur doet niks want ik moet maar wachten op een firmware update.

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 10:14
cyclobs schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:37:
Sinds 2 à 3 dagen koelt mijn woning ineens flink af en blijft hij niet meer op temperatuur, terwijl dit voorheen zonder problemen lukte.

In de Weheat-monitor zie ik dat er elke ~50 minuten een defrostcycle start en de delta-T rond de 3–4 °C ligt. Daardoor lijkt de gevraagde aanvoertemperatuur vanuit de stooklijn net niet gehaald te worden voordat hij weer gaat ontdooien (bijv. 35 °C gevraagd, maar rond de 33 °C start alweer een defrost). Ik heb gisterochtend de stooklijn iets verhoogd, maar dat geeft helaas geen verbetering.

Nu speelt het vochtige, koude najaarsweer natuurlijk mee (ideaal defrost-weer), maar ik vraag me af of dit puur door de huidige luchtvochtigheid komt of dat er iets in de regeling/instellingen of flow niet optimaal staat.

Herkennen andere Flint-bezitters dit gedrag bij dit weer, en hebben jullie tips om hem stabieler door te laten draaien of is het tijd om de installateur te bellen?
Ik ben even terug naar OpenTherm, hier speelt hetzelfde. Van stabiel 20+ naar 19,0 vanmorgen. Op OpenTherm springt de ketel meer bij door hogere vraag watertemperatuur. Voor deze paar dagen dat het nog zo koud is is dat voor mij even prima. Vanaf zondag weer terug naar stooklijn.

  • Voogel
  • Registratie: April 2016
  • Nu online
Je hebt wel een hoge gevraagde temperatuur van 40 graden en je delta is ook wel hoog met 6 graden. Waterdruk enzo zijn inmiddels wel helemaal goed?

6 zonnepanelen, 4kWh thuis accu en een Flint op een huisje uit 1896


  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:36
Aros schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:31:
[...]

Dat zie ik hier in de temperaturen (Weheat monitor), elke spike is net voor een defrost:

[Afbeelding]
Dank, die zie ik bij mij niet. Ik lijk wel de update gehad gisteravond: Hij is wel van die 32 % af, na defrost gaat hij vrijwel meteen naar 80-100 % . Wel veel defrosts daarvoor (elke 40 minuten).

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11:16

STIMPPYYY

Nielsvaneijk schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:28:
Bij mijn BB P80 nog steeds geen update. Om 7 uur defrost met direct daarna voor 25 minuten op 32%, daarna springt CV bij en compressor tegelijkertijd naar 100%, na 10 minuten alles standby... Vervolgens om 8:20 uur alleen CV ketel aan. ik snap het niet meer.[Afbeelding]
Hier ook niet, valse beloftes. Zeer irritant. Of we zitten in fase 2, er zijn twee problemen gemeld die ze beide gaan oplossen. Dus de personen die onterecht een issue in de installateursportal gerappoteerd krijgen over druk (lijkt mij eerder een hardware issue). @TomSt heeft hier eerder een opmerking over gemaakt dacht ik omdat iedereen even alles kon zien.

  • RudolfBos
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 08:48
Jpiek schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:53:
[...]

Hier in 10-15 min van ca 32 naar 57 en dan volgas. Klinkt me als redelijk.

Nb de 1 uur pause lijkt ook een bug te zijn geweest die ze gaan fixen. Heb een bericht op Linkedin van de CEO gekregen die ik nog ff helemaal moet lezen en die ik maar doorgeven...
Wil je het bericht van de CEO delen?

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11:16

STIMPPYYY

Voogel schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:40:
[...]

Je hebt wel een hoge gevraagde temperatuur van 40 graden en je delta is ook wel hoog met 6 graden. Waterdruk enzo zijn inmiddels wel helemaal goed?
Delta-T van 6 graden is niet heel hoog toch. Geeft aan dat er nog veel warmte wordt afgegeven. Zal vast de vvw zijn of mengeverdeler oid?

[ Voor 3% gewijzigd door STIMPPYYY op 26-11-2026 08:44 ]


  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:23
Guido7619 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:36:
Nu we het lang genoeg over de 32% bug op de BB80 hebben gehad, is er wellicht ook een 29% bug op de BB60? Mijn warmtepomp draait na de defrost eerst een tijdje op 29%. echt elke keer. Daarna een klein dipje en toert ie omhoog. Niet helemaal naar 100 maar elke defrost wel hetzelfde patroon.


[Afbeelding]
maar dit is toch exact middenin de defrost periode er niet erna als ik zo de kleine driehoekjes bovenin zie?

  • Barca
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09:52

Barca

In Search Of Sunrise

Voogel schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:40:
Je hebt wel een hoge gevraagde temperatuur van 40 graden en je delta is ook wel hoog met 6 graden. Waterdruk enzo zijn inmiddels wel helemaal goed?
Ik heb nog steeds een drukprobleem in de zin dat hij langzaam zakt. 13 november door hem zelf tot 1,8 bijgevuld en nu is hij 0,8. Dat zou nog steeds genoeg moeten zijn, in mijn optiek zou dat niet het euvel moeten zijn waarom hij nu 100% draait...? Ik mag alleen niet bijvullen van de installateur want (dat heb ik ook gemeld in het ticket aan ze vanochtend) hij wilde langskomen als de druk weer onder de 1 bar kwam en gisteren was het dat nog niet.
STIMPPYYY schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:37:
Dit ligt maar net aan de omvang van je woning, warmteverlies en grote van het vloeroppervlak en het type vloerverwarming. Ik heb hier eerder over geschreven vorig jaar. Omdat (hier, met veel beton en vvw) de vloer langzaam opwarmt heeft het geen zin om verlaging toe te passen. Sterker nog, het heeft zelfs voordeel om een hele periode (24 uur+) behoorlijk te stoken om de delta-t te verkleinen waardoor de vloer warmte kan opnemen. Daarnaast spelen ook zaken als mengverdeler (je hebt vvw beneden + radiatoren toch?). De warmte moet naar beneden, en met name naar de vloer. Dus je zult waterzijdig moeten inregelen. Wat ook kan helpen is tijdelijk even de radiatoren knijpen met de thermostaatknop. Dit geeft de vloer ruimte om warmte op te nemen.
Ik pas geen verlaging toe hij staat gewoon altijd op 20 graden. Mengverdelers zijn eruit gehaald. Begane grond is inderdaad geheel vvw en ook nog radiatoren.
Ik heb op de 1e verdieping alles voor de helft open gezet i.v.m. de flow, maar als ik jou zo goed begrijp kan ik beter verder knijpen zodat er meer richting de vvw gaat beneden. De vvw pomp is vervangen door een Therminon Composiet LTV 6-groeps verdeler met Wilo Para pomp tijdens installatie van de warmtepomp. Er zat een 'lus' in de oude verdeler die wilde hij weg hebben en er moest een energiezuinigere pomp op. (ik ken de discussie dat die helemaal niet nodig is, maar goed ik liet me ook maar adviseren ;))

[ Voor 7% gewijzigd door Barca op 26-11-2026 08:54 ]


  • LuToLu
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 08:56
HarDus schreef op donderdag 26 november 2026 @ 03:21:
En dit:

[Afbeelding] 55gr vraag temperatuur tijdens defrosts. Zo hoog staat mijn stooklijn helemaal niet.
@HarDus Mijn Sparrow vraagt altijd al 70 graden tijdens, en net voor, de defrost.
Misschien is het dus wel 'By Design' en geen bug? Of bedoel je iets anders?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iZ76abmtH3une0H-ydCsLcHVWyM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oUujjHezTyhWqC1SlvhED5kC.jpg?f=fotoalbum_large

4x HomeWizard PiB (3200W/3200W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp panelen | Weheat Sparrow All-Electric + 200L SWW-vat + 50L buffervat (par) op stooklijn


  • RudolfBos
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 08:48
orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:01:
[...]

Hoe lang duurde dit? Er is tegenwoordig een wachttijd van een uur om te voorkomen dat de warmtepomp te vaak aan/uit gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rm0kT3V5OSKfF4fXjFViHrZwRiY=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xHcMH9ukHO31MRdV7907JekN.png?f=user_large langer dan een uur.

  • reiniero
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 08:48
cyclobs schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:37:
Sinds 2 à 3 dagen koelt mijn woning ineens flink af en blijft hij niet meer op temperatuur, terwijl dit voorheen zonder problemen lukte.

In de Weheat-monitor zie ik dat er elke ~50 minuten een defrostcycle start en de delta-T rond de 3–4 °C ligt. Daardoor lijkt de gevraagde aanvoertemperatuur vanuit de stooklijn net niet gehaald te worden voordat hij weer gaat ontdooien (bijv. 35 °C gevraagd, maar rond de 33 °C start alweer een defrost). Ik heb gisterochtend de stooklijn iets verhoogd, maar dat geeft helaas geen verbetering.

Nu speelt het vochtige, koude najaarsweer natuurlijk mee (ideaal defrost-weer), maar ik vraag me af of dit puur door de huidige luchtvochtigheid komt of dat er iets in de regeling/instellingen of flow niet optimaal staat.

Herkennen andere Flint-bezitters dit gedrag bij dit weer, en hebben jullie tips om hem stabieler door te laten draaien of is het tijd om de installateur te bellen?
Hier net zo. Ik ben ook juist weer over van stooklijn naar OT. Op stooklijn stookt hij natuurlijk op de ingestelde temperatuur maar bij een defrost duurt het zo weer 10-15 minuten voor hij weer op die temperatuur zit. Daardoor komt er gewoon te weinig warmte in huis en werkt stooklijn niet bij vrieskou. Dat de flint zo vaak defrost, vaak voor niks, helpt natuurlijk ook niet mee. Op OT werkt het wel beter, dan vraagt de thermostaat gewoon een hogere temperatuur.

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Nu online
Sjeuf schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:44:
[...]

maar dit is toch exact middenin de defrost periode er niet erna als ik zo de kleine driehoekjes bovenin zie?
inderdaad ja. Als ik de grafiek erboven erbij en over elkaar heen schuif dat draait ie 29% tijdens het defrosten. Daarna direct omhoog. Dus wellicht alles prima bij mij dan.

  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 09:23
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qneTfTAifPKC1zv_mW8Ypl26-I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LZs4sNtoaI4eCIcCzKC3F2cm.png?f=fotoalbum_large

krijg het huis niet warm met mijn BB P80. hier op de grafiek zakt ook de temp in zonder reden terwijl 65gr gevraagd wordt, daarn schiet hij in standby. Ik had eigenlijk ook eerder een defrost verwacht want die kwam om het uur maar die bleef uit.

de 32% bug is bij mij opgelost maar nu koelt het huis niet af maar op 100% compressor tussen de defrost de gehele nacht nu geen dalende sinus maar een gelijkblijvende sinus met als max een te lage temperatuur. Ik zou graag een stijgende sinus zien die als hij op temp is afvlakt. Maar de compressor draait al op 100%.... iemand ideen?

NB mijn installateur heeft het debiet verlaagd van 1.33 m³/h naar
1,08
m³/h op afstand zodat er meer warmteafgifte naar mijn huis zou zijn. Kan dat nog een rol spelen of juist niet?

[ Voor 9% gewijzigd door Sjeuf op 26-11-2026 08:54 ]


  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:15

Mg4gebruiker

RobbieT schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:01:
[...]


Ik zie niet goed waar ik die informatie in de WeHeat monitor kan vinden, in de Homewizard app kan ik zien dat de fase van de warmtepomp maar 701W trok, en 3000W op de fase van de BUH.

Je ziet verder ook duidelijk het patroon van de warmtepomp in het verbruik.

[Afbeelding]

Dan zie je dat de fase met de 701W overeenkomt met de warmtepomp:
[Afbeelding]
In de portal van Weheat moet je kunnen zien dat de 3kw heater aan staat.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • EDW13
  • Registratie: April 2024
  • Nu online
Hier dus al voor de 3e ochtend op rij dat ik in de ochtend niet kan douchen omdat mijn Sparrow de sww heeft leeg getrokken. Ik draai op whi en dat ging eigenlijk heel goed. Tot dit koude defrost weer. Als ik terug ga naar mijn vaste schema, is dit dan opgelost? Weten andere Sparrow bezitters dit?

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:36
Nog een observatie: als ik weheat-monitor gebruik dan zie ik 2 verschillende manieren van defrost:

Eentje met een moment dat compressor een korte periode niet draait:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zx8-I5CunfEZFu5tRZ_Xu0_PI5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lMAJnfsyu6FoWnXkQoZCKxii.png?f=fotoalbum_large
Eentje dat compressor wel draait gedurende cyclus:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lH2MgVp7SFiYepTQ83LIUT1aehQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ScMFXMb3fbFprOhPdIbTh1bq.png?f=fotoalbum_large Als ik tijd naar de ontdooicycli waarvan ik zeker weet dat ze veel herrie maakten, zie ik dat bij die altijd de compressor even niet draait.

Zien anderen (@DaydreamBelieve @CommiT @TomSt ) dit toevallig ook?

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:15

Mg4gebruiker

sander_iris schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:37:
Even een vraag van een sinds kort Flint eigenaar. Ik merk dat de Flint sinds de temperatuur onder de 2-3 graden is gezakt dat de Flint om zo'n beetje het uur defrost runs maakt. Dat deed hij in eerste aanleg niet. Hij toert daarna netjes weer op. Is dat normaal gedrag voor een Flint?

Tnx voor het meedenken
Ja. Onder een bepaalde temperatuur gaat hij een vrijwel vast ritme draaien met ongeveer uurlijks defrost

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 11:16

STIMPPYYY

Barca schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:45:
[...]

Ik heb nog steeds een drukprobleem in de zin dat hij langzaam zakt. 13 november door hem zelf tot 1,8 bijgevuld en nu is hij 0,8. Dat zou nog steeds genoeg moeten zijn, in mijn optiek zou dat niet het euvel moeten zijn waarom hij nu 100% draait...? Ik mag alleen niet bijvullen van de installateur want (dat heb ik ook gemeld in het ticket aan ze vanochtend) hij wilde langskomen als de druk weer onder de 1 bar kwam en gisteren was het dat nog niet.


[...]

Ik pas geen verlaging toe hij staat gewoon altijd op 20 graden. Mengverdelers zijn eruit gehaald. Begane grond is inderdaad geheel vvw en ook nog radiatoren.
Ik heb op de 1e verdieping alles voor de helft open gezet i.v.m. de flow, maar als ik jou zo goed begrijp kan ik beter verder knijpen zodat er meer richting de vvw gaat beneden. De vvw pomp is vervangen door een Therminon Composiet LTV 6-groeps verdeler met Wilo Para pomp tijdens installatie van de warmtepomp. Er zat een 'lus' in de oude verdeler die wilde hij weg hebben en er moest een energiezuinigere pomp op. (ik ken de discussie dat die helemaal niet nodig is, maar goed ik liet me ook maar adviseren ;))
Wat een onzin, zal niet lang duren voordat je pomp in storing schiet zonder juiste druk. Anyway, waarom een extra pomp op de vvw verdeler, dit is toch niet nodig? Wat ik zou proberen, en wat bij mij helpt, is knijp de radiatoren (zet ze dicht of op stand 1), geef de vloer ruim de tijd om op te warmen en zet langzaam wat radiatoren open (stand 2) waar je het wat warmer wilt. Verder zou ik even overstappen op stooklijn. Zet deze op een strakke lijn van 31 graden. Dus de punten 15, 9 en -20gr. Allemaal 31 of max 33gr. Dit geeft rust in je systeem. Dit zal er ook voor zorgen dat je detla-t de komende uren naar elkaar toe trekt. Dit kan wel even duren, dus heb geduld. Je zal waarschijnlijk ook gaan merken dat na een tijd de pomp, omdat de delta-t kleiner wordt, rustiger zal gaan draaien (geen 100%).

Uiteraard wel rekening houdende met de flow. Die moet voldoende blijven. Kijk ook even of de groepen van de vvw verdeler geheel openstaan.

[ Voor 7% gewijzigd door STIMPPYYY op 26-11-2026 09:02 ]


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
EDW13 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:54:
Hier dus al voor de 3e ochtend op rij dat ik in de ochtend niet kan douchen omdat mijn Sparrow de sww heeft leeg getrokken. Ik draai op whi en dat ging eigenlijk heel goed. Tot dit koude defrost weer. Als ik terug ga naar mijn vaste schema, is dit dan opgelost? Weten andere Sparrow bezitters dit?
Bij mij ook bijna SWW leeg, dat is voor de eerste keer, beide pompen gingen aan de slag en er is niet verwarmt. Staat nu wel SWW te maken.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • MrDenna
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 09:06
EDW13 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:54:
Hier dus al voor de 3e ochtend op rij dat ik in de ochtend niet kan douchen omdat mijn Sparrow de sww heeft leeg getrokken. Ik draai op whi en dat ging eigenlijk heel goed. Tot dit koude defrost weer. Als ik terug ga naar mijn vaste schema, is dit dan opgelost? Weten andere Sparrow bezitters dit?
Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het dan opgelost is. Ik draai zelf niet op WHI, gewoon eigen schema. Ik heb geen last van dat de Sparrow de SWW leeg trekt hier. Ik zou hem gewoon op eigen handmatig schema zetten en dan kijken of de situatie verbeterd.

  • sander_iris
  • Registratie: Oktober 2026
  • Nu online
cyclobs schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:37:
Sinds 2 à 3 dagen koelt mijn woning ineens flink af en blijft hij niet meer op temperatuur, terwijl dit voorheen zonder problemen lukte.

In de Weheat-monitor zie ik dat er elke ~50 minuten een defrostcycle start en de delta-T rond de 3–4 °C ligt. Daardoor lijkt de gevraagde aanvoertemperatuur vanuit de stooklijn net niet gehaald te worden voordat hij weer gaat ontdooien (bijv. 35 °C gevraagd, maar rond de 33 °C start alweer een defrost). Ik heb gisterochtend de stooklijn iets verhoogd, maar dat geeft helaas geen verbetering.

Nu speelt het vochtige, koude najaarsweer natuurlijk mee (ideaal defrost-weer), maar ik vraag me af of dit puur door de huidige luchtvochtigheid komt of dat er iets in de regeling/instellingen of flow niet optimaal staat.

Herkennen andere Flint-bezitters dit gedrag bij dit weer, en hebben jullie tips om hem stabieler door te laten draaien of is het tijd om de installateur te bellen?
Ik heb hetzelfde gemerkt. Ik heb de Flint pas een paar maanden en zie de laatste dagen, sinds de temperatuur onder de 2 graden duikt dat gedrag ook. Andere gebruikers hebben me all verteld dat dit het gedrag normaal is voor de Flint. Mijn cv springt netjes bij dus het koelt hier niet heel erg af maar ik herken je ervaring.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
EDW13 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:54:
Hier dus al voor de 3e ochtend op rij dat ik in de ochtend niet kan douchen omdat mijn Sparrow de sww heeft leeg getrokken. Ik draai op whi en dat ging eigenlijk heel goed. Tot dit koude defrost weer. Als ik terug ga naar mijn vaste schema, is dit dan opgelost? Weten andere Sparrow bezitters dit?
Dat denk ik niet. Er is een reden dat je Sparrow tijdens defrost kiest voor deze warmtebron ipv de normale manier. Zolang je installateur die reden niet boven krijgt wordt je SWW gebruikt.

Is de flow hoog genoeg? Is de CV watertemperatuur hoog genoeg? Heb je nachtverlaging uit staan? Zoek anders even terug, er is al een paar keer gelijkt naar een artikel van Weheat support.

  • ErikV1
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09:24
sander_iris schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:37:
Even een vraag van een sinds kort Flint eigenaar. Ik merk dat de Flint sinds de temperatuur onder de 2-3 graden is gezakt dat de Flint om zo'n beetje het uur defrost runs maakt. Dat deed hij in eerste aanleg niet. Hij toert daarna netjes weer op. Is dat normaal gedrag voor een Flint?

Tnx voor het meedenken
Hier ook nog steeds strak elk uur een ontdooicyclus van ~2 minuten, ook een Flint.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zzU5QRbrqNTpuYIP3Gd31bZaKdY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pvo8oPTeuJM4XD8BKGlssowe.png?f=fotoalbum_large

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
cyclobs schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:37:
Sinds 2 à 3 dagen koelt mijn woning ineens flink af en blijft hij niet meer op temperatuur, terwijl dit voorheen zonder problemen lukte.

In de Weheat-monitor zie ik dat er elke ~50 minuten een defrostcycle start en de delta-T rond de 3–4 °C ligt. Daardoor lijkt de gevraagde aanvoertemperatuur vanuit de stooklijn net niet gehaald te worden voordat hij weer gaat ontdooien (bijv. 35 °C gevraagd, maar rond de 33 °C start alweer een defrost). Ik heb gisterochtend de stooklijn iets verhoogd, maar dat geeft helaas geen verbetering.

Nu speelt het vochtige, koude najaarsweer natuurlijk mee (ideaal defrost-weer), maar ik vraag me af of dit puur door de huidige luchtvochtigheid komt of dat er iets in de regeling/instellingen of flow niet optimaal staat.

Herkennen andere Flint-bezitters dit gedrag bij dit weer, en hebben jullie tips om hem stabieler door te laten draaien of is het tijd om de installateur te bellen?
Klinkt alsof je huis te veel warmteverlies heeft of de Flint te weinig vermogen. Bij mij draait de Flint met dit weer meestal rond 40% en houdt het water in de radiatoren rond 31 graden.

  • EDW13
  • Registratie: April 2024
  • Nu online
orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:14:
[...]

Dat denk ik niet. Er is een reden dat je Sparrow tijdens defrost kiest voor deze warmtebron ipv de normale manier. Zolang je installateur die reden niet boven krijgt wordt je SWW gebruikt.

Is de flow hoog genoeg? Is de CV watertemperatuur hoog genoeg? Heb je nachtverlaging uit staan? Zoek anders even terug, er is al een paar keer gelijkt naar een artikel van Weheat support.
Ja, en exact die reden is voor mij en mijn leverancier totaal onduidelijk. Ik heb dit allemaal terug gelezen, ook de Weheat support pagina's. Ook heb ik gekeken naar mijn historie in januari en februari. Toen was het niet. Flow, COP etc. is allemaal prima. Daarbij zie ik ook dat hij het niet eens probeert op een andere manier. Heb 100m2 vvw, en ook nog eens een buffervat. Erg vreemd, maar ik ga het terugzetten naar handmatig schema, dan horen jullie het wel.

  • Solid4S
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:26
Ik heb sinds afgelopen maandag een probleem dat blijkbaar de compressor vindt dat de druk te hoog is. Probleem was voorgelegd aan WeHeat en deze heeft afgelopen dinsdagmiddag aan de installateur aangegeven dat het een technisch probleem is. Ik hoor net dat de installateur as maandag kan langskomen. Het huis is inmiddels afgekoeld naar 16.5 graden…..

  • Aros
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 09:28
Nou ik heb te vroeg gejuicht. Het probleem met 32% vermogen is nu weg en de hele nacht goed gedraaid, maar nu doet de warmtepomp niks meer en het backup-element is bijgesprongen.

  • DaydreamBelieve
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 11:22
aloft schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:56:
Nog een observatie: als ik weheat-monitor gebruik dan zie ik 2 verschillende manieren van defrost:

Eentje met een moment dat compressor een korte periode niet draait:

[Afbeelding]
Eentje dat compressor wel draait gedurende cyclus:

[Afbeelding] Als ik tijd naar de ontdooicycli waarvan ik zeker weet dat ze veel herrie maakten, zie ik dat bij die altijd de compressor even niet draait.

Zien anderen (@DaydreamBelieve @CommiT @TomSt ) dit toevallig ook?
Ik zie bij mij ook een dipje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7Dov-FEG-qgrTv4qeslvb62jz2k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/td5HIBglZYneaaVG3lC0itRT.png?f=fotoalbum_large

  • Pepperoni
  • Registratie: April 2010
  • Nu online
Solid4S schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:23:
Ik heb sinds afgelopen maandag een probleem dat blijkbaar de compressor vindt dat de druk te hoog is. Probleem was voorgelegd aan WeHeat en deze heeft afgelopen dinsdagmiddag aan de installateur aangegeven dat het een technisch probleem is. Ik hoor net dat de installateur as maandag kan langskomen. Het huis is inmiddels afgekoeld naar 16.5 graden…..
Heb je een storingsdienst? Ik zou het daar neer leggen en een oplossing eisen. Over een paar dagen is je huis misschien 12 graden op deze manier, dat is niet leefbaar. En anders het woordje rechtsbijstandverzekering noemen. Ik heb echt weinig geduld met dit soort zaken.

  • beuki
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 10:30
sander_iris schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:09:
[...]

Ik heb hetzelfde gemerkt. Ik heb de Flint pas een paar maanden en zie de laatste dagen, sinds de temperatuur onder de 2 graden duikt dat gedrag ook. Andere gebruikers hebben me all verteld dat dit het gedrag normaal is voor de Flint. Mijn cv springt netjes bij dus het koelt hier niet heel erg af maar ik herken je ervaring.
Ik heb hetzelfde gedrag nu, maar dan met de BB P80, ook sinds de koude temperaturen (al heb ik hem pas 4 weken zie ik dit pas de laatste dagen). Omdat ik Full Electric heb springt er geen cv bij, maar probeert systeem dit met de inline heater op te lossen, wat niet lukt, maar wel behoorlijk stroom aan het 'opstoken' is. Wellicht heeft mijn huis toch meer nodig dan de BB kan leveren met deze temperaturen en is dit niet goed ingeschat van te voren? Zal beginnen met het advies wat ik zojuist ook zag om wat radiatoren dicht te gaan draaien.

[ Voor 4% gewijzigd door beuki op 26-11-2026 09:41 ]


  • ItsjustaName
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 09:58
Ik heb zelf geen last van de problemen maar moet zeggen dat ik meeleef.
Ben tevreden van mijn eigen installatie maar ik kan echt niet meer zeggen dat ik Weheat nog zou aanraden bij andere mensen. Meerdere mensen die in de kou zitten deze periode hallucinant.

Als jullie ooit iets willen opstarten tegen Weheat voor deze praktijken mijn handtekening heb je!

17x440W | 10KTL-M1 | WeHeat Sparrow P60 | VVW | Easee ChargeUp | Huawei luna S1 14kW


  • Solid4S
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:26
Pepperoni schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:32:
[...]

Heb je een storingsdienst? Ik zou het daar neer leggen en een oplossing eisen. Over een paar dagen is je huis misschien 12 graden op deze manier, dat is niet leefbaar. En anders het woordje rechtsbijstandverzekering noemen. Ik heb echt weinig geduld met dit soort zaken.
Ja dat heb ik al gedaan. Alleen al het contact gaat via de e-mail. Ik heb elke dag gebeld, maar je wordt gewoon niet doorverbonden. Ik heb ook contact met WeHeat, maar die sturen je gewoon weer door naar de installateur.

  • epdv
  • Registratie: December 2009
  • Nu online
Zoals eerder gemeld had ik met mijn P80 een probleem dat hij nogal vaak in standby mode zat. De heater is dan gedurende 1 uur aktief. Maar omdat die minder warmte produceert dan de warmtepomp koelt mijn huis steeds verder af.

Probleem lijkt veroorzaakt door een herhaald falende legionella procedure. Die word elke paar uur opgestart (zolang er geen succes word geboekt). De installateur kwam met de suggestie dat de warmtepomp niet genoeg levert om de legionella procedure succesvol te beeindigen. En dan moet de heater BIJSPRINGEN om te helpen.De heater alleen, levert ook niet genoeg warmte om de legionella cycle af te maken.

In mijn setup was slechts 1 van WP en heater aktief.

Dat is een foute instelling van de P80. Installateur zorgt ervoor dat 'boost' wordt aangezet (in plaats van 'backup').

Ik ben benieuwd of dat gaat werken.

  • Gies123
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:23
beuki schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:32:
[...]

Ik heb hetzelfde gedrag nu, maar dan met de BB P80, ook sinds de koude temperaturen (al heb ik hem pas 4 weken zie ik dit pas de laatste dagen). Omdat ik Full Electric heb springt er geen cv bij, maar probeert systeem dit met de inline heater op te lossen, wat niet lukt, maar wel behoorlijk stroom aan het 'opstoken' is. Wellicht heeft mijn huis toch meer nodig dan de BB kan leveren met deze temperaturen en is dit niet goed ingeschat van te voren? Zal beginnen met het advies wat ik zojuist ook zag om wat radiatoren dicht te gaan draaien.
We hebben dus hetzelfde probleem dat vorig jaar nog niet bestond. Draaide als een zonnetje, met 40cm sneeuw. Geen probleem. ik heb zojuist de installateur gebeld en ik begrijp dat WeHeat de pompen met ai laat aansturen en daarbij ook automatisch settings laat aanpassen...

Wat mij betreft zijn ze in Duizel niet in control en maken ze er een potje van. Een goed apparaat slecht laten functioneren door ai. Kom op @Weheat blijft aub van alle settings af, tenzij in overleg. Ik heb 12K geinvesteerd en begin er steeds minder blij mee te zijn vanwege het onvoorspelbare gedrag. Naast de installateur Hoppenbrouwers is Coolblue op de achtergrond ook nog steeds betrokken en draait ook weer aan knoppen, plus WeHeat zelf die eraan zit. Niet ok.

Homevolt dashboard


  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11:06
epdv schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:47:
Zoals eerder gemeld had ik met mijn P80 een probleem dat hij nogal vaak in standby mode zat. De heater is dan gedurende 1 uur aktief. Maar omdat die minder warmte produceert dan de warmtepomp koelt mijn huis steeds verder af.

Probleem lijkt veroorzaakt door een herhaald falende legionella procedure. Die word elke paar uur opgestart (zolang er geen succes word geboekt). De installateur kwam met de suggestie dat de warmtepomp niet genoeg levert om de legionella procedure succesvol te beeindigen. En dan moet de heater BIJSPRINGEN om te helpen.De heater alleen, levert ook niet genoeg warmte om de legionella cycle af te maken.

In mijn setup was slechts 1 van WP en heater aktief.

Dat is een foute instelling van de P80. Installateur zorgt ervoor dat 'boost' wordt aangezet (in plaats van 'backup').

Ik ben benieuwd of dat gaat werken.
De BB levert wel genoeg hoor (water wordt gewoon 66graden), maar hij stopt voortijdig al na 15min. De tank is dan nog niet warm. Normale legionellaruns duren zo een uur of langer.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:51

Jpiek

Jpiek schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:53:
[...]

Hier in 10-15 min van ca 32 naar 57 en dan volgas. Klinkt me als redelijk.
Flut, vanochtend om 8:04 om onbekende reden in standby, weer een uur stilgestaan, daarna dus 9:04 netjes gestart, modulatie in minder dan 10 min naar 81 en dan 100%.

9:11 defrost tot 9:35, kamertemp dondert 2 graden naar beneden in die 1,5 uur, dus nu mag hij weer 1,5 uur op 80-100% gaan stoken om het huis weer warm te krijgen.

Verd*me! ik heb een hartpatient met COPD thuis zitten !! :(

Sorry, maar het wordt echt ff teveel... ;(

  • RayDelft
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:25
Cherdium schreef op woensdag 25 november 2026 @ 08:37:
Zo het is hier een hoop Doom en gloom er gaat inderdaad iets fout. Maar hier dan even een positief verhaal ter compensatie. Onze Sparrow P60 houd het huis mooi op temperatuur en compressor is zelf gister met -4 niet boven de 58% gekomen en loop nu mooi rustig COP is lager als vorig jaar maar stoom verbruik niet wel apart


[Afbeelding]
Hoeveel m2 oppervlak houdt hij warm ? Op welke temperatuur ? Ook eventuele bovenverdieping met radiatoren? Ben wel benieuwd naar de context van die 58%.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:01

TomSt

STIMPPYYY schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:41:
[...]

Hier ook niet, valse beloftes. Zeer irritant. Of we zitten in fase 2, er zijn twee problemen gemeld die ze beide gaan oplossen. Dus de personen die onterecht een issue in de installateursportal gerappoteerd krijgen over druk (lijkt mij eerder een hardware issue). @TomSt heeft hier eerder een opmerking over gemaakt dacht ik omdat iedereen even alles kon zien.
Dat was ik niet, die opmerking maakte iemand anders die toen de errors in portaal had opgezocht.

  • mpompb
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 11:20
epdv schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:47:
Zoals eerder gemeld had ik met mijn P80 een probleem dat hij nogal vaak in standby mode zat. De heater is dan gedurende 1 uur aktief. Maar omdat die minder warmte produceert dan de warmtepomp koelt mijn huis steeds verder af.

Probleem lijkt veroorzaakt door een herhaald falende legionella procedure. Die word elke paar uur opgestart (zolang er geen succes word geboekt). De installateur kwam met de suggestie dat de warmtepomp niet genoeg levert om de legionella procedure succesvol te beeindigen. En dan moet de heater BIJSPRINGEN om te helpen.De heater alleen, levert ook niet genoeg warmte om de legionella cycle af te maken.

In mijn setup was slechts 1 van WP en heater aktief.

Dat is een foute instelling van de P80. Installateur zorgt ervoor dat 'boost' wordt aangezet (in plaats van 'backup').

Ik ben benieuwd of dat gaat werken.
Is dit met weheat intelligence aan? Probeer die ook eens uit te zetten dan. Zonder had ik nooit die stand-by van een uur bij afgebroken legionella run.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:01

TomSt

aloft schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:56:
Nog een observatie: als ik weheat-monitor gebruik dan zie ik 2 verschillende manieren van defrost:

Eentje met een moment dat compressor een korte periode niet draait:

[Afbeelding]
Eentje dat compressor wel draait gedurende cyclus:

[Afbeelding] Als ik tijd naar de ontdooicycli waarvan ik zeker weet dat ze veel herrie maakten, zie ik dat bij die altijd de compressor even niet draait.

Zien anderen (@DaydreamBelieve @CommiT @TomSt ) dit toevallig ook?
Ik zie bij elke defrost een klein dipje onder de 20% maar niet heel blok van niet draaien. Maar voor de update zag ik de compressor ook wel eens kort op 0% staan bij defrost.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EIb89_8FLFuc4ueAJgwv3ZBeBlU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iQCXsBQSvc6KCfgBYOQnsQ93.jpg?f=fotoalbum_large

  • cyclobs
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 11:18
Razer schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:40:
[...]

Ik ben even terug naar OpenTherm, hier speelt hetzelfde. Van stabiel 20+ naar 19,0 vanmorgen. Op OpenTherm springt de ketel meer bij door hogere vraag watertemperatuur. Voor deze paar dagen dat het nog zo koud is is dat voor mij even prima. Vanaf zondag weer terug naar stooklijn.
Ah dank voor je antwoord. Blij dat ik niet de enige ben (jammer is het wel). Voor nu ook maar op OT gezet want inmiddels is het in huis 2,5 graden gezakt.

  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11:06
mpompb schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:00:
[...]

Is dit met weheat intelligence aan? Probeer die ook eens uit te zetten dan. Zonder had ik nooit die stand-by van een uur bij afgebroken legionella run.
WHI aan of uit verandert niets (heb namelijk hetzelfde probleem).

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 11:01

TomSt

32% bug is opgelost nu, maar bij mij is SWW ook al 3x mislukt deze week ik ben wel beetje bang voor de tijd dat hij de legionella er de hele tijd doorheen wil drukken...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lT8ntXSzWA0wMZMZijH6FJ3umag=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y1B2dqt4zZGIdpDOXSg5MzKd.jpg?f=fotoalbum_large

  • mpompb
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 11:20
Aaron89d schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:03:
[...]

WHI aan of uit verandert niets (heb namelijk hetzelfde probleem).
Ah dat is jammer. Dat wordt dus iedere dinsdag in de kou zitten… hoewel ik nu m’n handmatige schema zo heb gezet dat de dag ervoor het water vast naar 58 graden gaat. Hopelijk redt hij de legionella run dan met minder moeite

  • RayDelft
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:25
Hanske75 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:13:
Vanwege de aanhoudende problemen met mijn BB P80 vraag ik me af of het verstandig is om mijn installateur te vragen/eisen om deze te vervangen door de BB P60 omdat ik daar heel weinig problemen over lees. Weet iemand een goede tool om in te schatten hoeveel vermogen ik nodig heb. Ik zat voorheen op zo'n 1500 m3 gas per jaar. Dat geeft misschien al een eerste indicatie?
Ik verbruikte ca 2000 m3 gas per jaar en mijn Sparrow vangt dat voor 90-95 % op. In deze koude periode tot dusverre 7 m3 gas verbruikt. Wel draait mijn WP deze dagen avond tm ochtend op 99 procent . Als de zon opkomt zakt het wat. Stooklijn. Wel een groot huis warm te houden. Woonkamer en badkamer 21 graden en de rest op 19 .

  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11:06
mpompb schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:07:
[...]

Ah dat is jammer. Dat wordt dus iedere dinsdag in de kou zitten… hoewel ik nu m’n handmatige schema zo heb gezet dat de dag ervoor het water vast naar 58 graden gaat. Hopelijk redt hij de legionella run dan met minder moeite
Niet elke dinsdag, maar de hele tijd. Na een mislukte run blijft ie het elke drie uur herhalen totdat het lukt (maar het lukt niet).

Het is volgens mij niet het gebrek aan vermogen, maar dat ie het wel prima vindt als ie ongeveer 61,7 graden is en afslaat. Alsof de run per ongeluk is ingesteld op 61,7 in plaats van 64+.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:51

Jpiek

orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 07:01:
[...]

Hoe lang duurde dit? Er is tegenwoordig een wachttijd van een uur om te voorkomen dat de warmtepomp te vaak aan/uit gaat.
Dat is maar de vraag, dat is wat hun servicedesk mij verteld heeft. In het bericht wat ik van de CEO las is het iets heel anders. En dat mag ik toch hopen....

Betekend wel dat de servicedesk dan gewoon gelogen heeft, wat jhopenlijk wél consequenties gaat hebben...

  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11:11
Solid4S schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:37:
[...]

Ja dat heb ik al gedaan. Alleen al het contact gaat via de e-mail. Ik heb elke dag gebeld, maar je wordt gewoon niet doorverbonden. Ik heb ook contact met WeHeat, maar die sturen je gewoon weer door naar de installateur.
Dit is ook mijn ervaring bij de installateur en WeHeat. Hoe weet je dat de compressor de druk te hoog vindt? Kun je dat ergens zien? Bij mij springt de compressor per dag zo'n 10 keer een uur in stand-by. Ik vermoed eenzelfde soort probleem.

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 10:14
Toch fijn... vooraf hoop je bij een naam als Weheat en hun verhalen dat je bij een premium NLse fabrikant zit, met goede installatie partners, support en met nog meer mooie verhalen etc. Achteraf had je waarschijnlijk beter 1000den euro's kunnen besparen en een Quatt kunnen laten neerplempen in 1 dag als je dit topic hier zo ziet.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
Gies123 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:52:
[...]

We hebben dus hetzelfde probleem dat vorig jaar nog niet bestond. Draaide als een zonnetje, met 40cm sneeuw. Geen probleem. ik heb zojuist de installateur gebeld en ik begrijp dat WeHeat de pompen met ai laat aansturen en daarbij ook automatisch settings laat aanpassen...

Wat mij betreft zijn ze in Duizel niet in control en maken ze er een potje van. Een goed apparaat slecht laten functioneren door ai. Kom op @Weheat blijft aub van alle settings af, tenzij in overleg. Ik heb 12K geinvesteerd en begin er steeds minder blij mee te zijn vanwege het onvoorspelbare gedrag. Naast de installateur Hoppenbrouwers is Coolblue op de achtergrond ook nog steeds betrokken en draait ook weer aan knoppen, plus WeHeat zelf die eraan zit. Niet ok.
Het is geen AI, het is gewoon een algoritme wat bepaald wanneer het goedkoop/slim is om SWW te maken.

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
mpompb schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:07:
[...]

Ah dat is jammer. Dat wordt dus iedere dinsdag in de kou zitten… hoewel ik nu m’n handmatige schema zo heb gezet dat de dag ervoor het water vast naar 58 graden gaat. Hopelijk redt hij de legionella run dan met minder moeite
Probeer op het warmst van de dag een SWW boost. Dan gaat ie op z'n hoogste snelheid werken en ben je dus weer sneller klaar. Misschien lukt het dan wel ook om het af te ronden omdat ie op een andere manier "aanvliegt"?

  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11:06
orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:17:
[...]

Probeer op het warmst van de dag een SWW boost. Dan gaat ie op z'n hoogste snelheid werken en ben je dus weer sneller klaar. Misschien lukt het dan wel ook om het af te ronden omdat ie op een andere manier "aanvliegt"?
Bij mij stopte ie toen gewoon na 5minuten. De SWW is ongeveer de hele tijd 60 graden nu, met boost slaat ie gewoon af op 61.

  • johan_L
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 11:12
Guido7619 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 08:36:
Nu we het lang genoeg over de 32% bug op de BB80 hebben gehad, is er wellicht ook een 29% bug op de BB60? Mijn warmtepomp draait na de defrost eerst een tijdje op 29%. echt elke keer. Daarna een klein dipje en toert ie omhoog. Niet helemaal naar 100 maar elke defrost wel hetzelfde patroon.


[Afbeelding]
Ik heb dat ook, maar dat is tijdens de defrost en niet er na (volgens de weheat monitor)

  • Gies123
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:23
orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:16:
[...]

Het is geen AI, het is gewoon een algoritme wat bepaald wanneer het goedkoop/slim is om SWW te maken.
Ik heb het niet over WHI, want dat wil ik niet (nu zeker niet meer). Ik heb het over de aansturing en beheer van de pompen zelf. Volgens Hoppenbrouwers wordt daar actief ai bij gebruikt waardoor issues worden gesignaleerd en automatisch worden opgevolgd door ai al dan niet door settings aan te passen zonder menselijke interventie.

Homevolt dashboard


  • RayDelft
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 10:25
Klachten en krachten bundelen ?

Het merendeel van de Weheat pompen werkt naar tevredenheid (bij mij gelukkig )maar wat ik hier lees bij een aantal Tweakers is onacceptabel. Dat techniek kan falen is te begrijpen, maar dat er zo’n slechte opvolging en service is, dat kan natuurlijk niet. Misschien moeten jullie overwegen je klachten en krachten te bundelen en gezamenlijk al dan niet met behulp van je rechtsbijstand de druk op te voeren. Te beginnen met een sommatiebrief. Het is allemaal heel onsympathiek misschien, maar de publiciteit opzoeken helpt vaak ook want dat vindt een fabrikant / installateur vreselijk. Het lijkt mij gerechtvaardigd als je letterlijk in de kou gezet wordt. Er is meen ik ook een geschillencommissie voor deze branche. Probeer het eerst samen via een sommatie. Dat is nog de minnelijke weg. Daarna kan je de zwaardere middelen overwegen. Sterkte !

  • mpompb
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 11:20
orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:17:
[...]

Probeer op het warmst van de dag een SWW boost. Dan gaat ie op z'n hoogste snelheid werken en ben je dus weer sneller klaar. Misschien lukt het dan wel ook om het af te ronden omdat ie op een andere manier "aanvliegt"?
Als het nog steeds misloopt zal ik dat eens proberen

  • Solid4S
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 10:26
Hanske75 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:10:
[...]

Dit is ook mijn ervaring bij de installateur en WeHeat. Hoe weet je dat de compressor de druk te hoog vindt? Kun je dat ergens zien? Bij mij springt de compressor per dag zo'n 10 keer een uur in stand-by. Ik vermoed eenzelfde soort probleem.
Dat heeft de installateur aangegeven

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 10:51

Jpiek

De reactie die ik Van Martijn v/d Ven, CEO van Weheat heb gekregen, zijn beloftes zijn best fors, en daar mogen we hem imho ook aan houden. Blijft staan dat ik het meer dan jammer vind dat hij geen gebruik makt van de kennis en ervaring van de Tweakers hier. Als we in gesprek blijven zal ik hem daar ook zeker op wijzen.
Goedenavond Johan,

Dank je voor je bericht. Dat je me schrijft omdat je Weheat een warm hart toedraagt, waardeer ik. En je hebt op twee punten gewoon gelijk: er zijn huishoudens die het de afgelopen weken niet warm genoeg kregen, en wij hebben daar slecht over gecommuniceerd. Dat spijt me.

Wat er misging: dit najaar hebben we de regeling aangepast zodat de compressor minder vaak schakelt en stabieler draait. Daarbij zijn twee fouten ingeslopen die pas bij de eerste vorst, rond 10 november, zichtbaar werden. De eerste: na het ontdooien bleef een begrenzer onterecht actief, waardoor de pomp tot een half uur op zo'n 30% draaide. In huis merk je dat nauwelijks: een paar tienden van een graad. De tweede merk je wel: na een onterechte hogedrukmelding bepaalt de regeling zelf hoe lang de pomp rust. Vorig jaar was dat een kwartier, nu meestal een uur. Als engineer herken je het vast: goed door de test, en pas onder echte belasting gaat het mis.

De update die beide herstelt, is sinds vanmiddag beschikbaar en wordt gefaseerd uitgerold. Niemand hoeft er iets voor te doen.

Wat we in de data ook zien: bij verreweg de meeste pompen met deze fouten bleef het huis gewoon warm. Onze fout haalde marge weg; waar een installatie bij vorst al weinig marge had, werd dat uur te veel. Dat is geen excuus, wel wat er gebeurde. En niet alles wat nu online aan deze fout wordt gekoppeld, hoort erbij. Dat maakt het niet kleiner, maar elke klacht verdient de juiste oplossing.

Juist om die marge vooraf zichtbaar te maken, hebben we de wintercheck van vorig jaar flink uitgebreid: dit jaar meer dan 80 verschillende tests per installatie. Sinds oktober zien onze installateurs de uitkomsten in hun portaal, met per installatie waar het bij kou krap kan worden, zodat ze dat kunnen oppakken voordat hun klant iets merkt.

Zo werken we: de installateur ontwerpt en levert het systeem in huis en is het aanspreekpunt van de bewoner; wij leveren pomp en software en staan achter hem. Juist onze installateurs hebben we bij deze fout te versnipperd geïnformeerd, midden in hun drukste weken. Dat ligt bij ons. Inmiddels zijn ze allemaal ingelicht, en onze support is 7 dagen per week bereikbaar; de cijfers van vandaag heb ik bijgevoegd. Maar jouw bericht laat zien dat het gesprek ook online wordt gevoerd, en daar waren wij te stil. Op social media gaan we actiever meepraten en sneller reageren, zodat mensen het van ons horen en niet over ons.

Reken ons af op hoe snel en hoe open we het oplossen als er iets misgaat. Groei gaat bij ons nooit boven kwaliteit. Ons doel voor deze winter is simpel: bij iedereen met een Weheat is het thuis gewoon warm, ook als het vriest.

Wat ik je hier schrijf, mag iedereen weten. En vraag gerust door, ook op de techniek.

Warme groet,

Martijn

  • Kreijkes
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 11:16
Hier ook sinds de zomer een BB p80 draaien en hij heeft sinds de herfst nog niet echt rustig gedraaid. Sinds maandag probeerde hij om de 3 uur de legionella run die hij afkapt op 60 graden, daarna een uur standby en backup heater aan. Dan heeft hij weer 2 uurtjes om vol gas weer op te warmen om vervolgens de cyclus opnieuw te beginnen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-3-uvIC4-pQ9e9Q5aAlU0Rjlj9w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O9j17zqOE5ZnR0yf01FE7Z4w.png?f=fotoalbum_large

Daarnaast ook last van de compressor die veel geluid maakt. Vanmiddag komt de installateur langs. Volgens hem vriest de zuigleiding vast waardoor het geluid ontstaat. Hij gaat extra gaatjes maken zodat het water weg kan lopen en het niet opnieuw vast vriest na ontdooien. Hopenlijk is dit de fix.

  • RNacoustics
  • Registratie: Augustus 2024
  • Nu online

RNacoustics

Ik had ook de wp weer even op OT gezet. Met deze lage temperaturen gedraagt de wp als een rollercoaster.
De wp gaat dan als een malle up en down. Nu draai ik weer op stooklijn en is het gedrag een stuk normaler met lange runs. Afgelopen nacht 4 x defroses gehad bij -2 graden en zo'n 18kWh verbruikt. Gezien de vele klachten die ik hier voorbij zie komen, ben ik blij dat ik geen Weheat SWW heb!

Hybride BB P80 WP, Atag i36CZ, 14 x 330 WP zonnepanelen, Marstek Venus E 3.0 5,12kWh, HA tooling


  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11:11
Jpiek schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:29:
De reactie die ik Van Martijn v/d Ven, CEO van Weheat heb gekregen, zijn beloftes zijn best fors, en daar mogen we hem imho ook aan houden. Blijft staan dat ik het meer dan jammer vind dat hij geen gebruik makt van de kennis en ervaring van de Tweakers hier. Als we in gesprek blijven zal ik hem daar ook zeker op wijzen.
Goedenavond Johan,

Dank je voor je bericht. Dat je me schrijft omdat je Weheat een warm hart toedraagt, waardeer ik. En je hebt op twee punten gewoon gelijk: er zijn huishoudens die het de afgelopen weken niet warm genoeg kregen, en wij hebben daar slecht over gecommuniceerd. Dat spijt me.

Wat er misging: dit najaar hebben we de regeling aangepast zodat de compressor minder vaak schakelt en stabieler draait. Daarbij zijn twee fouten ingeslopen die pas bij de eerste vorst, rond 10 november, zichtbaar werden. De eerste: na het ontdooien bleef een begrenzer onterecht actief, waardoor de pomp tot een half uur op zo'n 30% draaide. In huis merk je dat nauwelijks: een paar tienden van een graad. De tweede merk je wel: na een onterechte hogedrukmelding bepaalt de regeling zelf hoe lang de pomp rust. Vorig jaar was dat een kwartier, nu meestal een uur. Als engineer herken je het vast: goed door de test, en pas onder echte belasting gaat het mis.

De update die beide herstelt, is sinds vanmiddag beschikbaar en wordt gefaseerd uitgerold. Niemand hoeft er iets voor te doen.

Wat we in de data ook zien: bij verreweg de meeste pompen met deze fouten bleef het huis gewoon warm. Onze fout haalde marge weg; waar een installatie bij vorst al weinig marge had, werd dat uur te veel. Dat is geen excuus, wel wat er gebeurde. En niet alles wat nu online aan deze fout wordt gekoppeld, hoort erbij. Dat maakt het niet kleiner, maar elke klacht verdient de juiste oplossing.

Juist om die marge vooraf zichtbaar te maken, hebben we de wintercheck van vorig jaar flink uitgebreid: dit jaar meer dan 80 verschillende tests per installatie. Sinds oktober zien onze installateurs de uitkomsten in hun portaal, met per installatie waar het bij kou krap kan worden, zodat ze dat kunnen oppakken voordat hun klant iets merkt.

Zo werken we: de installateur ontwerpt en levert het systeem in huis en is het aanspreekpunt van de bewoner; wij leveren pomp en software en staan achter hem. Juist onze installateurs hebben we bij deze fout te versnipperd geïnformeerd, midden in hun drukste weken. Dat ligt bij ons. Inmiddels zijn ze allemaal ingelicht, en onze support is 7 dagen per week bereikbaar; de cijfers van vandaag heb ik bijgevoegd. Maar jouw bericht laat zien dat het gesprek ook online wordt gevoerd, en daar waren wij te stil. Op social media gaan we actiever meepraten en sneller reageren, zodat mensen het van ons horen en niet over ons.

Reken ons af op hoe snel en hoe open we het oplossen als er iets misgaat. Groei gaat bij ons nooit boven kwaliteit. Ons doel voor deze winter is simpel: bij iedereen met een Weheat is het thuis gewoon warm, ook als het vriest.

Wat ik je hier schrijf, mag iedereen weten. En vraag gerust door, ook op de techniek.

Warme groet,

Martijn
Bedankt voor het delen. Dat geeft hoop. Ik vind het interessant dat hij schrijft over een onterechte hogedrukmelding. Dat is dan hopelijk de reden waarom mijn pomp zo vaak in stand-by schiet.

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 10:36
Jpiek schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:29:
De reactie die ik Van Martijn v/d Ven, CEO van Weheat heb gekregen, zijn
Wat er misging: dit najaar hebben we de regeling aangepast zodat de compressor minder vaak schakelt en stabieler draait. Daarbij zijn twee fouten ingeslopen die pas bij de eerste vorst, rond 10 november, zichtbaar werden. De eerste: na het ontdooien bleef een begrenzer onterecht actief, waardoor de pomp tot een half uur op zo'n 30% draaide. In huis merk je dat nauwelijks: een paar tienden van een graad. De tweede merk je wel: na een onterechte hogedrukmelding bepaalt de regeling zelf hoe lang de pomp rust. Vorig jaar was dat een kwartier, nu meestal een uur. Als engineer herken je het vast: goed door de test, en pas onder echte belasting gaat het mis.
Hier gaat Martijn toch wel even kort door de bocht; er zijn ook installaties die geen last hadden van het tweede punt (standby) maar wel van het eerste (begrenzer actief), en waardoor het huis niet warm bleef.

Nu die begrenzer niet meer draait, lijkt het in mijn geval (maar nog te korte tijdsperiode en n=1 ) beter te gaan. Hij haalt in ieder geval de doeltemperatuur weer, dat was eerst niet zo. Ik vind wel dat hij veel meer op 100 % draait dan vorig stookseizoen, maar heb nog geen vergelijking qua graaddagen gemaakt.
En hij maakt dus regelmatig een enorme herrie bij 80-100 % en vooral aan het begin van de ontdooicyclus, wat ik ook niet herken uit eerdere maanden/jaren.

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:13

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Even een kleine update over de softwareontwikkelingen bij Weheat, zonder al te veel in detail te treden. De inhoudelijke communicatie hierover laat ik graag aan Weheat zelf over.

Het tempo waarin de berichten hier op het forum elkaar opvolgen is inmiddels bijna niet meer bij te houden (zelfs 5 nieuwe berichten tijdens het typen van deze post 😉). Mogelijk is onderstaande dus al eerder benoemd.

Zoals @Teacher ook al terecht aangaf: wanneer de woning comfortabel warm is en er voldoende warm tapwater beschikbaar is, hoor je gebruikers hier doorgaans niet. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de gemelde aandachtspunten serieus genomen moeten worden. Het veelvuldig herhalen van dezelfde issues maakt het forum echter niet overzichtelijker (inmiddels 13 pagina's in 24 uur).

Zoals eerder aangegeven krijgen wij zo nu en dan wat informatie mee vanuit Duizel. Wij hebben een aantal warmtepompen met vergelijkbare aandachtspunten (zie hieronder) als hier op het forum worden besproken, onder de aandacht gebracht bij Weheat.

Inmiddels zijn er bij een aantal van deze warmtepompen softwarematige verbeteringen doorgevoerd. In de grafieken zien wij hiervan ook daadwerkelijk positieve resultaten. Dus ben dan zijn wij wel blij (ben ik al snel) dat deze Weheat gebruiker alvast kan helpen met een update.

De updates worden automatisch uitgevoerd. Als gebruiker merk je hier in principe niets van, behalve natuurlijk dat de warmtepomp steeds beter gaat draaien.

Voor:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X2JbDNpFkgSBNkLCIuQttV9O3Rc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gAibtfrwXb3vkoqDJUypIFus.png?f=fotoalbum_large

Na:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Ugwyp-FR9K1qxGKabdadAC964E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JR0vSjDQeRsWMShDPVUXleNu.png?f=fotoalbum_large

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Gerardweheat
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 11:04
Voor de 2e keer problemen met de Blackbird p80 .

Is na een half jaar vervangen en nu maakt hij enorm veel lawaai, meer dan 70 db .!

Het vreemde is dat het stroom verbruik in de app helemaal niet overeenkomt met de energie leverancier. Bijna het dubbele!!!
De app geeft aan 26 kw en in de energie app rond de 50 kw.

Heeft iemand ook dit soort data????

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 10:51
Gerardweheat schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:49:
Voor de 2e keer problemen met de Blackbird p80 .

Is na een half jaar vervangen en nu maakt hij enorm veel lawaai, meer dan 70 db .!

Het vreemde is dat het stroom verbruik in de app helemaal niet overeenkomt met de energie leverancier. Bijna het dubbele!!!
De app geeft aan 26 kw en in de energie app rond de 50 kw.

Heeft iemand ook dit soort data????
Dan zal je inline backup element aanspringen, dat is niet iets wat in de app gemeten wordt (is geen sensor voor aanwezig ook volgens mij). Je kunt in het portal wel zien of die aan of uit is. Probeer op een constante temperatuur te stoken en wacht de software update af die bij de p80 problemen moet oplossen.

  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11:06
Heb net bericht van de installateur dat het bij mij inderdaad een onterechte hogedrukmelding is waardoor de compressor afslaat voor een uur. Dat is gelukkig dan een bekend probleem en daar zijn ze mee bezig bij WeHeat.

Dit probleem uit zich bij mij alleen bij de legionellarun.

  • Cherdium
  • Registratie: Februari 2023
  • Nu online
RayDelft schreef op donderdag 26 november 2026 @ 09:58:
[...]

Hoeveel m2 oppervlak houdt hij warm ? Op welke temperatuur ? Ook eventuele bovenverdieping met radiatoren? Ben wel benieuwd naar de context van die 58%.
Ons huis is uit 1968 hoekwoning 125m2 waarvan 55m2 begane grond met vloerverwarming HOH 150mm met 2 radiatoren onder de grote ramen. Op de 1e en 2e verdieping alleen radiatoren. Wel redelijk nageisoleerd maar de spouw is 5cm glaswol. grotendeels hr++ glas behalve de twee groten ramen op de BG deze zijn nog normaal dubbel glas. dak daar zit totaal 19cm isolatie in en onder de vloer 10cm.

met onderstaande stooklijn

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GoNTb14ExlBT0umDumBbPjNLFPM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yImJVjebPX2YVcWDprolvYVK.png?f=user_large

Ik heb het huis op stooklijn staan op de slaan de vloerverwarming staat vol open even als de badkamer. de radioatoren zitten allemaal op een na regeling ook die van de BG zodat ik met zon instraling een klein beetje kan sturen. slaapkamer staan op 19 graden de woonkamer waarom de stooklijn is gebaseerd blijf mooi 21 graden badkamer krijg ik helaas niet hoger als 21 graden en de studeerkamer (radiator is ooit verangen door een type 22 staat op 22 graden)

we hebben een Solo opstelling met een aparte warmtepomp boiler voor SWW maakt de installatie simpeler en dus draait alles lekker rustig.

ook vannacht met -3 vlak voor een defrost draait hij op 60% daarna zakt hij weer tot 50% mooi stabiel

COP is wat appart dit jaar komt niet meer boven de 6 maar met dit weer draait hij afgelopen 24 uur met deze kou 3,5 dus hij is redelijk stabiel

  • Vertigo1000
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 11:24
Cherdium schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:01:
[...]

Ons huis is uit 1968 hoekwoning 125m2 waarvan 55m2 begane grond met vloerverwarming HOH 150mm met 2 radiatoren onder de grote ramen. Op de 1e en 2e verdieping alleen radiatoren. Wel redelijk nageisoleerd maar de spouw is 5cm glaswol. grotendeels hr++ glas behalve de twee groten ramen op de BG deze zijn nog normaal dubbel glas. dak daar zit totaal 19cm isolatie in en onder de vloer 10cm.

met onderstaande stooklijn

[Afbeelding]

Ik heb het huis op stooklijn staan op de slaan de vloerverwarming staat vol open even als de badkamer. de radioatoren zitten allemaal op een na regeling ook die van de BG zodat ik met zon instraling een klein beetje kan sturen. slaapkamer staan op 19 graden de woonkamer waarom de stooklijn is gebaseerd blijf mooi 21 graden badkamer krijg ik helaas niet hoger als 21 graden en de studeerkamer (radiator is ooit verangen door een type 22 staat op 22 graden)

we hebben een Solo opstelling met een aparte warmtepomp boiler voor SWW maakt de installatie simpeler en dus draait alles lekker rustig.

ook vannacht met -3 vlak voor een defrost draait hij op 60% daarna zakt hij weer tot 50% mooi stabiel

COP is wat appart dit jaar komt niet meer boven de 6 maar met dit weer draait hij afgelopen 24 uur met deze kou 3,5 dus hij is redelijk stabiel
Goedemorgen,

Mag ik vragen welk merk SWW opstelling je dan wel hebt?


Groeten Vertigo

  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 11:25
Stoker schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:41:
Even een kleine update over de softwareontwikkelingen bij Weheat, zonder al te veel in detail te treden. De inhoudelijke communicatie hierover laat ik graag aan Weheat zelf over.

Het tempo waarin de berichten hier op het forum elkaar opvolgen is inmiddels bijna niet meer bij te houden (zelfs 5 nieuwe berichten tijdens het typen van deze post 😉). Mogelijk is onderstaande dus al eerder benoemd.

Zoals @Teacher ook al terecht aangaf: wanneer de woning comfortabel warm is en er voldoende warm tapwater beschikbaar is, hoor je gebruikers hier doorgaans niet. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de gemelde aandachtspunten serieus genomen moeten worden. Het veelvuldig herhalen van dezelfde issues maakt het forum echter niet overzichtelijker (inmiddels 13 pagina's in 24 uur).

Zoals eerder aangegeven krijgen wij zo nu en dan wat informatie mee vanuit Duizel. Wij hebben een aantal warmtepompen met vergelijkbare aandachtspunten (zie hieronder) als hier op het forum worden besproken, onder de aandacht gebracht bij Weheat.

Inmiddels zijn er bij een aantal van deze warmtepompen softwarematige verbeteringen doorgevoerd. In de grafieken zien wij hiervan ook daadwerkelijk positieve resultaten. Dus ben dan zijn wij wel blij (ben ik al snel) dat deze Weheat gebruiker alvast kan helpen met een update.

De updates worden automatisch uitgevoerd. Als gebruiker merk je hier in principe niets van, behalve natuurlijk dat de warmtepomp steeds beter gaat draaien.

Voor:

[Afbeelding]

Na:

[Afbeelding]
Allemaal leuk en aardig, maar ondertussen heb ik nog steeds te maken met de 32% bug en een pomp die onder de -2 ongeveer 1,7x zo vaak ontdooit als de rest van de BB80s. (Vanaf middernacht tot nu 16x! Gemiddeld start elke 40 minuten een defrost die 5 tot 7 minuten duurt.

  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 11:28
orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:50:
[...]

Dan zal je inline backup element aanspringen, dat is niet iets wat in de app gemeten wordt (is geen sensor voor aanwezig ook volgens mij). Je kunt in het portal wel zien of die aan of uit is. Probeer op een constante temperatuur te stoken en wacht de software update af die bij de p80 problemen moet oplossen.
In home assistant zie je dat wel: elektrisch verbruik binnenunit. En de status ervan is ook in te zien. Bij mij verbruikte de sparrow gisteren volgens de app: 15,9 kWh voor CV en 3,57 voor SWW. Volgens mijn home assistant verbruikte mijn inline-heater 10,3 kWh. De inline heater staat ingesteld op Boost. Deze cijfers zijn natuurlijk niet vergelijkbaar met andermans situatie. Maar als de verhouding CV en inline heater zo ligt is dat voor mij wel het sein om te vragen aan deze community (en heb ik ook aan Hoppenbrouwers gesteld, maar die hebben begrijpelijkerwijs dagen nodig om een antwoord te geven):

Wat betekent het als de inline-heater van boost naar backup zou worden gezet?

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++


  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Nu online
Master Yoda 3 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:25:
[...]

Allemaal leuk en aardig, maar ondertussen heb ik nog steeds te maken met de 32% bug en een pomp die onder de -2 ongeveer 1,7x zo vaak ontdooit als de rest van de BB80s. (Vanaf middernacht tot nu 16x! Gemiddeld start elke 40 minuten een defrost die 5 tot 7 minuten duurt.
Ik zat ook op 1.7x zo vaak, maar dat is nu gezakt naar 1.3x zo vaak.
Omgeving vooral luchtvochtigheid speelt de belangrijkste rol en ik vermoed dat dat lokaal heel anders kan zijn.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Cherdium
  • Registratie: Februari 2023
  • Nu online
Vertigo1000 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:21:
[...]

Goedemorgen,

Mag ik vragen welk merk SWW opstelling je dan wel hebt?


Groeten Vertigo
onze warmtepomp staat naast het huis langs de kelderkast waar de vloerverwarming set hing/hangt dus dat was de makkelijste plek om hem neer te zetten de oude voedingsleiding van de keter naar de set voed nu de radiatoren omdat het leidingwerk van huis op 1968 is uitgelegd dus allemaal 1/2" buis (21,34mm) en flink is na geisoleerd houden zelf de oude type 10 radioten met water van 27 graden de slaapkamer zelf met -3 nu buiten mooi op 19 graden.

Naaste de plek waar de ketel eerst hing staat nu een 200 liter Warmtepomp deze doet in de zomer buiten/buiten met kanaalwerk en in de winter mengt hij binnenlucht bij en blaast naar buiten af. deze is dan weer gekoppeld via homewizzard regeling met de P1 meter normaal maakt de boiler het water 52-55 graden maar als ik zone energie over heb gaat hij naar 62 graden.

omdat de apparten niks met elkaar te maken hebben beinvloeden ze elkaar ook niet negatief en kan de warmtepomp (weheat) 24/7 mooi rustig door draaien voor de verwarming en de warmtepomp boiler zorgt voor het warm water. ik had graag een 260-270 liter boiler gehad dan had ik de temperatuur lager in kunnen stellen maar hellaas heb ik hier de hoogte op zolder niet voor

  • MaikVeritas
  • Registratie: September 2015
  • Nu online
Voogel schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 08:56:
[...]

Ik draai inmiddels op 0,8m3/h en dat werkt echt prima. Compressor zit tussen de 33 en 50% met elk uur een defrost van rond de 2 min. Stromingsgeluid is echt stukken minder en comfort verschil hebben we niet gemerkt.
Heb je dit ergens zelf kunnen wijzigen of heb je de installateur dit laten doen?

  • HBconsult
  • Registratie: Oktober 2024
  • Nu online

HBconsult

Creatief spelen met energie

Welke SW versie heb ik ??

Waar kan ik zien welke versie software actief is in mijn BB80?
En of ik inderdaad al een nieuwe versie heb ontvangen?

En wat de kernpunten van de aanpassingen zijn?

Harry