Ik heb dat destijds direct na installatie ook een paar keer gehad, was al bang voor lekkage in het systeem of de vorst ventielen, nu na bijna 2 jaar bedrijf vul ik minimaal bij. Ik denk ook dat er destijds toch wat lucht is blijven zitten, ondanks dat de BB goed werkte en het huis warm was. Ik zou het voorlopig gewoon goed in de gaten houden.Pepperoni schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:14:
[...]
Bij ons is die in de eerste twee dagen ook gezakt van 2 naar 1. En toen in een week nog een kwart bar ongeveer.
Eindelijk excuses, beetje laat maar beter laat dan nooit! Ik dacht even dat ik de update al had, maar helaas: na de defrost toch weer terug naar 32%. We wachten dus nog even af!Tre99 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:41:
Dit staat sinds 25 november 17:30 uur op LinkedIn m.b.t. diverse huidige problemen:
[Afbeelding]
Je merkt dat de luchtvochtigheid hier in Groningen ook begint te dalen. Hij kan daardoor steeds langere runs maken voordat hij weer moet defrosten. Zo heeft hij net ruim 3 uur lang netjes rond de 40 graden staan draaien. Dat is in ieder geval positief! Alleen zakt alles na een defrost weer in, omdat hij niet sneller mag draaien. Hopelijk komt die update snel. De wind trekt ook aan, dus vannacht wordt weer een belangrijke nacht voor de verwarming!
Ik heb er geen ervaring of informatie over maar omdat jij zoveel problemen ervaart viel het me op. Hier draait de wp zonder problemen en is mijn cv-pomp lijn nagenoeg vlak.HarDus schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:34:
[...]
Dat heeft deze altijd gedaan. Ik heb dat daarom nooit als afwijkend ervaren.
Het valt jou op. Heb jij daar ervaring mee of informatie over?
Kan de cv-pomp wel zijn complete flow kwijt in het cv-systeem.
@dr_pronk ervaart ook veel problemen daar fluctueert de cv-pomp ook.
dr_pronk schreef op dinsdag 24 november 2026 @ 13:28:
[ Voor 14% gewijzigd door Pumba1973 op 25-11-2026 19:00 ]
Weheat BB P60 Fe-50ltr buffer-retour + 200ltr dhw , 6x440 zp zw
Dit merk ik ook. In een week van 2 naar 1,5 bar.Barca schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:59:
[...]
Ik heb hetzelfde probleem zoals ik hier ook al schreef. Monteur kon niks vinden, ook geen issue met vorstklep zegt hij want niks te zien. Geen lekkages binnen. Maar nog steeds daalt mijn druk, alleen vrij langzaam dus niet zoals bij veel anderen met probleem vorstklep dat alles er in een keer uit liep.
Ik moet nu wachten tot het weer verder gedaald is en dan contact opnemen, dan wil hij bepaalde tests uitvoeren.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
waar dan , ik zie hem niet ?Tre99 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:41:
Dit staat sinds 25 november 17:30 uur op LinkedIn m.b.t. diverse huidige problemen:
[Afbeelding]
Same (de bug nog steeds). Hier ook in Groningen (provincie).TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:44:
[...]
Eindelijk excuses, beetje laat maar beter laat dan nooit! Ik dacht even dat ik de update al had, maar helaas: na de defrost toch weer terug naar 32%. We wachten dus nog even af!
Je merkt dat de luchtvochtigheid hier in Groningen ook begint te dalen. Hij kan daardoor steeds langere runs maken voordat hij weer moet defrosten. Zo heeft hij net ruim 3 uur lang netjes rond de 40 graden staan draaien. Dat is in ieder geval positief! Alleen zakt alles na een defrost weer in, omdat hij niet sneller mag draaien. Hopelijk komt die update snel. De wind trekt ook aan, dus vannacht wordt weer een belangrijke nacht voor de verwarming!
Als het ijzer dan toch heet is : heb er meteen achteraan de 1 uur pause na standby bug aangekaart op linkedin.
Wellicht krijgen we die er ook nog uit, wie helpt en post ook ?
Wellicht krijgen we die er ook nog uit, wie helpt en post ook ?
Het feit dat (slechts) een deel van de Blackbirds P80 het 32% probleem heeft, suggereert dat niet alle pompen van dit type op dezelfde firmware draaien. Opmerkelijk.
Het feit dat ze niet een eenvoudige roll-back van de firmware kunnen doen naar een tijdstip en versie waar het nog wel goed werkte suggereert dat er geen behoorlijk versie management systeem bestaat. (ook omdat de firmware versie niet gedeeld wordt en er geen communicatie over updates plaatsvindt).
Ook de lange ontwikkeltijd en het knullige gedrag van WHI voor SWW baart me zorgen.
Ik heb echt het idee dat WeHeat deze software problematiek zwaar onderschat heeft en hier onvoldoende expertise en mankracht voor beschikbaar heeft. Zolang je een handvol pompen moet bedienen kan dit wellicht nog. Maar nu het er vele duizenden zijn komen ze in de problemen.
Het feit dat ze niet een eenvoudige roll-back van de firmware kunnen doen naar een tijdstip en versie waar het nog wel goed werkte suggereert dat er geen behoorlijk versie management systeem bestaat. (ook omdat de firmware versie niet gedeeld wordt en er geen communicatie over updates plaatsvindt).
Ook de lange ontwikkeltijd en het knullige gedrag van WHI voor SWW baart me zorgen.
Ik heb echt het idee dat WeHeat deze software problematiek zwaar onderschat heeft en hier onvoldoende expertise en mankracht voor beschikbaar heeft. Zolang je een handvol pompen moet bedienen kan dit wellicht nog. Maar nu het er vele duizenden zijn komen ze in de problemen.
Dat vrees ik ook. Beetje hetzelfde syndroom van poor testing als gebeurt bij Chinese EV's. Gooi in de mix hardware varianten en voor je heet weet zit in een brei van firwareven software combi's. Het zou mij ook niet verbazen als WHI met bepaalde firmware aanpassingen komt die de problematiek verder compliceren.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Gedaan. En ook meteen om compensatie gevraagd.Jpiek schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:18:
Als het ijzer dan toch heet is : heb er meteen achteraan de 1 uur pause na standby bug aangekaart op linkedin.
Wellicht krijgen we die er ook nog uit, wie helpt en post ook ?
Ja, ja, als je eenmaal spaggetti code hebt is het moeilijk om deze te ontrafelen...Mg4gebruiker schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:27:
Dat vrees ik ook. Beetje hetzelfde syndroom van poor testing als gebeurt bij Chinese EV's. Gooi in de mix hardware varianten en voor je heet weet zit in een brei van firwareven software combi's. Het zou mij ook niet verbazen als WHI met bepaalde firmware aanpassingen komt die de problematiek verder compliceren.
Kijk alleen een bij de openstaande vacatures: https://www.weheat.com/nl-nl/werken-bij#vacatures
dan zie je dat ze hard opzoek zijn naar kennis
dan zie je dat ze hard opzoek zijn naar kennis
Bij mij was het begin ook langzaam leeglopen en af en toe bijvullen tot ik op een gegeven moment het water letterlijk door de vorstventielen weg hoorde spuiten, toen was het wel duidelijk.Mg4gebruiker schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:55:
[...]
Dit merk ik ook. In een week van 2 naar 1,5 bar.
axensir schreef op woensdag 25 november 2026 @ 12:50:
[...]
Wij zaten ook op 1500 m3 gas. Hier ook gekozen voor een BB P60.
Wel is ons afgiftesysteem eigenlijk te klein in de woonkamer met deze temperaturen buiten. de andere kamers blijven makkelijk warm. in de woonkamer ligt alleen vloerverwarming in de uitbouw, verder 1 radiator. Woning uit 2013, 155 m2. Vloerverwarming op de hele begane grond staat op termijn op de planning, maar dan moet meteen de hele verdieping op de schop.
Ruilen?
[Afbeelding] [Afbeelding]
Elwin.92 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:51:
Bij mij is het 32% probleem sinds ergens deze middag opgelost. Hij gaat nu weer netjes naar de 100% na een defrost. Los van de gekke dip rond 18 uur loopt hij weer als een zonnetje.
[ Voor 34% gewijzigd door epdv op 25-11-2026 19:59 ]
Ja, en de combinatie met het laden van de auto is ook niet echt lekker zo.TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:44:
[...]
Eindelijk excuses, beetje laat maar beter laat dan nooit! Ik dacht even dat ik de update al had, maar helaas: na de defrost toch weer terug naar 32%. We wachten dus nog even af!
Je merkt dat de luchtvochtigheid hier in Groningen ook begint te dalen. Hij kan daardoor steeds langere runs maken voordat hij weer moet defrosten. Zo heeft hij net ruim 3 uur lang netjes rond de 40 graden staan draaien. Dat is in ieder geval positief! Alleen zakt alles na een defrost weer in, omdat hij niet sneller mag draaien. Hopelijk komt die update snel. De wind trekt ook aan, dus vannacht wordt weer een belangrijke nacht voor de verwarming!
Ik zal Blauvolt ook nog even kietelen.
Hé, jullie ook bij Blauvolt, wij ook! Ze komen vrijdag terug omdat de boel enorm staat te trillen. Je wordt er echt knettergek van. Op de foto die ik van de unit op het garagedak heb gemaakt, lijkt het erop dat de flexibele leidingen veel te strak vanaf de buitenunit lopen naar de muur toe als ook bij de kabelgoot waar ze omhooggaan. Die leidingen komen uit bij mijn knieschot op zolder, in mijn slaapkamer. Vooral bij hogere percentages vibreert het hier op zolder enorm, vannacht 3 uur kunnen slapen met Airpods in met noise cancelation, dat ligt niet lekker op je kussen kan ik zeggen je wordt er diep verdrietig van.Hendrik Keizer schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:00:
[...]
Ja, en de combinatie met het laden van de auto is ook niet echt lekker zo.
Ik zal Blauvolt ook nog even kietelen.
[ Voor 51% gewijzigd door TomSt op 25-11-2026 20:07 ]
Hij heeft de cv-ketel ‘geactiveerd’, maar omdat de delta t zo laag was is hij niet aangeslagen.
Hij lijkt het weer te doen als vorige winter en toen was ik er erg tevreden over.
Een Flint heeft standaard geen vorstventielen.feico.de.boer schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:47:
[...]
Bij mij was het begin ook langzaam leeglopen en af en toe bijvullen tot ik op een gegeven moment het water letterlijk door de vorstventielen weg hoorde spuiten, toen was het wel duidelijk.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Nu het echt koud geworden is valt het me op dat mijn Sparrow het lastig lijkt te hebben om het huis warm te houden. Overdag valt hij een uurtje of 3 stil omdat het door de zon 21 graden is geworden, dan zakt de temperatuur naar 19,6 °C omdat hij eigenlijk iets te laat aan springt en vanaf ~16:30 uur en 's nachts draait hij vervolgens urenlang op 100% (afgelopen 24u bijna 7 uur op 100%). Mijn COP is daardoor de laatste dagen gezakt naar 3,1 - 3,3 (verbruik 25-30 kWh/dag dus valt me nog mee).
- Woning met vloerverwarming beneden & gewone radiatoren (oud gasverbruik ca. 1.150 m³/jaar), boven uitsluitend radiatoren die voel je wel warm worden
- Aansturing via Honeywell T6 op OT constant op 20,0 °C en ik wil dit eigenlijk ook gewoon op OT blijven draaien
- Aanvoer / retour: 35–38 °C / 30–32 °C (Delta T 4,5 normaal, 6,5–6,9 °C op 100%).
- Flow: 0,99 m³
Dat hij na een defrost even naar 100% gaat snap ik, maar dit duurt uren. Komt de Sparrow vermogen tekort voor mijn huis? De echte winter moet nog beginnen
- Woning met vloerverwarming beneden & gewone radiatoren (oud gasverbruik ca. 1.150 m³/jaar), boven uitsluitend radiatoren die voel je wel warm worden
- Aansturing via Honeywell T6 op OT constant op 20,0 °C en ik wil dit eigenlijk ook gewoon op OT blijven draaien
- Aanvoer / retour: 35–38 °C / 30–32 °C (Delta T 4,5 normaal, 6,5–6,9 °C op 100%).
- Flow: 0,99 m³
Dat hij na een defrost even naar 100% gaat snap ik, maar dit duurt uren. Komt de Sparrow vermogen tekort voor mijn huis? De echte winter moet nog beginnen
Das niet goed, wij hebben verder met beide BB’s geen herrie (leidingen ed zelf aangelegd). Alleen de P80 hoor je nu (sinds vorst) lichtjes onder het garagedak. Hiervoor had ik 10 jaar een Nefit Multiline, die dreunde in de winter door het hele huis.TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:03:
[...]
Hé, jullie ook bij Blauvolt, wij ook! Ze komen vrijdag terug omdat de boel enorm staat te trillen. Je wordt er echt knettergek van. Op de foto die ik van de unit op het garagedak heb gemaakt, lijkt het erop dat de flexibele leidingen veel te strak vanaf de buitenunit lopen naar de muur toe als ook bij de kabelgoot waar ze omhooggaan. Die leidingen komen uit bij mijn knieschot op zolder, in mijn slaapkamer. Vooral bij hogere percentages vibreert het hier op zolder enorm, vannacht 3 uur kunnen slapen met Airpods in met noise cancelation, dat ligt niet lekker op je kussen kan ik zeggen je wordt er diep verdrietig van.
Het komt echt via de leidingen naar binnen. Op het ongeïsoleerde houten garagedak maakt hij namelijk nihiel geluid; daar kan ik bijna beter gaan slapen dan hier op zolder, hahaha. Alle trillingen lijken dus via de flexible leidingen doorgegeven te worden.Hendrik Keizer schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:15:
[...]
Das niet goed, wij hebben verder met beide BB’s geen herrie (leidingen ed zelf aangelegd). Alleen de P80 hoor je nu (sinds vorst) lichtjes onder het garagedak. Hiervoor had ik 10 jaar een Nefit Multiline, die dreunde in de winter door het hele huis.
Lijkt mij beetje te strak te zitten naar de muur toe en dan met flinke knik erin ook nog....
[ Voor 26% gewijzigd door TomSt op 25-11-2026 20:21 ]
Ik vind het een beetje een raar verhaal want bij mij zie ik dat 32% issue pas sinds kort. Eerdere winters speelde dat niet (zie Jimmie5887 in "Weheat warmtepompen"), al die tijd in OpenTherm.TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:00:
[...]
Wat onze installateur te horen heeft gekregen, is dat het probleem in de vermogensbegrenzer van de compressor zit. Die remt de compressor af, terwijl het gevraagde toerental ondertussen op de achtergrond blijft oplopen. Zodra de begrenzing er na precies 30 minuten afgaat, schiet de compressor ineens naar dat hogere toerental.
Waarom die begrenzer er uberhaupt op zit en waarom hij er na 30 minuten ineens afgaat, is mij verder een raadsel. Maar op deze manier krijg ik mijn huis niet warm. Dan heb ik liever dat hij vol gas draait en eventueel eerder in ontdooien gaat. Dat kun je tenminste nog begrenzen. Doordat hij nu de gevraagde OT-temperatuur niet haalt, koelt het huis alleen maar verder af. Vervolgens gaat hij steeds hogere temperaturen vragen, waardoor hij alleen maar verder achter de feiten aan blijft lopen!
Ik heb tijdens de storing (waarin iederen alles kon zien) iemand horen zeggen dat Weheat kan inzien hoeveel thermisch vermogen de warmtepomp tekort is gekomen door defrost en dat hij dit vervolgens probeert in te halen, zelfs als de thermostaat daar inmiddels niet meer om vraagt. Of dat daadwerkelijk zo werkt, weet ik niet. Dit is tenslotte mijn eerste winter met de warmtepomp, dus ik kan niet vergelijken met vorig jaar. Maar wat mij betreft moet hij zo snel mogelijk weer de gevraagde temperatuur kunnen leveren, zodat het huis niet door alle ontdooicycli steeds verder afkoelt.edit:
wat ik ook niet snap is dat thermostaat 40 vraagt maar hij blijft nu stug door banjeren richting 44 graden u al.
Een link met WHI had ik nog niet gelegd, dat staat sinds een paar dagen uit dus als ik weer wat data verzameld heb kan ik kijken of er een correlatie te zien is.
Iemand anders op het forum meldde dat hij het al op 4 november had gezien. Achteraf heb ik het zelf ook al veel eerder gezien, maar toen dacht ik dat het erbij hoorde, omdat er toch niet veel meer warmte nodig was. Nu herken ik achteraf wel hetzelfde patroon.Jimmie5887 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:25:
[...]
Ik vind het een beetje een raar verhaal want bij mij zie ik dat 32% issue pas sinds kort. Eerdere winters speelde dat niet (zie Jimmie5887 in "Weheat warmtepompen"), al die tijd in OpenTherm.
Een link met WHI had ik nog niet gelegd, dat staat sinds een paar dagen uit dus als ik weer wat data verzameld heb kan ik kijken of er een correlatie te zien is.
Ik zou niks verlagen en gewoon laten staan.Hertog99 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 15:40:
Edit: Damn, dit net gepost voordat HarDus zijn ervaring hierover uitdiepte)
Even iets heel anders dan problemen met de warmtepomp, maar alvast wat vakantievoorpret:
Hoe doen mensen dat hier met de pomp op stooklijn en op vakantie gaan? Met m'n (gas)CV stelde ik gewoon in dat het huis mocht afkoelen tot een graad of 17, en een dag voordat ik weer naar huis kom zet je de boel weer terug. Maar op stooklijn? Is dat even een keer uitproberen en een 'vakantiestooklijn' in elkaar knutselen (en documenteren voor de volgende wintersport).
Tips?
Vannacht is de Flint op een bepaald moment op 32% blijven hangen en toen verder gegaan met de BUH.
De BUH is te zien in de Homewizard app, die zit op een andere fase dan de Flint.
Is dat ook in de WeHeat Monitor te zien op de één of andere manier.
Wel heel ongewenst gedrag, duur stoken als het ding er zo mee omgaat.
De BUH is te zien in de Homewizard app, die zit op een andere fase dan de Flint.
Is dat ook in de WeHeat Monitor te zien op de één of andere manier.
Wel heel ongewenst gedrag, duur stoken als het ding er zo mee omgaat.
Met sinds kort bedoel ik vanaf 6 november.TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:26:
[...]
Iemand anders op het forum meldde dat hij het al op 4 november had gezien. Achteraf heb ik het zelf ook al veel eerder gezien, maar toen dacht ik dat het erbij hoorde, omdat er toch niet veel meer warmte nodig was. Nu herken ik achteraf wel hetzelfde patroon.
Hier is de BB P80 sinds 20.15u offline. Sinds 20.30u wel weer aan het verwarmen. 21.02 weer online.
Ik denk (hoop...) dat de update is gearriveerd!! We zullen zien...
Ik denk (hoop...) dat de update is gearriveerd!! We zullen zien...
[ Voor 6% gewijzigd door AlteKiet op 25-11-2026 21:04 ]
Goede avond.... Wat een hoop informatie en te lezen. Bij ons draait de Sparrow sinds 2024 en tot nu toe te vreden. Vorige week is onze cv ketel verwijderd en zijn we gas loos. Het SWW wordt verzorgd door een Remeha warmtepompboiler.
Nu doet onze Sparrow voor een Ontdooi de gevraagde temperatuur naar 70graden zetten. Ik heb naar vorig jaar gekeken en zie dat het toen niet gevraagd werd. Ook gaat de pomp vrij vaak naar 100% te opzicht van vorig jaar. Het zou door de vochtige lucht kunnen komen maar het valt me op.
Ik hoop dat iemand hierover iets kan zeggen of het afwijkend is.
Bedankt,
Tony.
Nu doet onze Sparrow voor een Ontdooi de gevraagde temperatuur naar 70graden zetten. Ik heb naar vorig jaar gekeken en zie dat het toen niet gevraagd werd. Ook gaat de pomp vrij vaak naar 100% te opzicht van vorig jaar. Het zou door de vochtige lucht kunnen komen maar het valt me op.
Ik hoop dat iemand hierover iets kan zeggen of het afwijkend is.
Bedankt,
Tony.
Weheat Sparrow p60. 12x 435wp. Growatt mod 5000 tl3-xh
Kan je dit laten zien ahv de grafiek uit de portal? Je bent de eerste met een Flint die zich hiermee meldt.RobbieT schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:34:
Vannacht is de Flint op een bepaald moment op 32% blijven hangen en toen verder gegaan met de BUH.
De BUH is te zien in de Homewizard app, die zit op een andere fase dan de Flint.
Is dat ook in de WeHeat Monitor te zien op de één of andere manier.
Wel heel ongewenst gedrag, duur stoken als het ding er zo mee omgaat.
Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER
Cool. Stoere reactie. We screwed up. My bad. Sorry. Zouden meer bedrijven moeten doen.Tre99 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 18:41:
Dit staat sinds 25 november 17:30 uur op LinkedIn m.b.t. diverse huidige problemen:
[Afbeelding]
Doet misschien even pijn maar wel lekker nuchter! Ik kan dat wel waarderen. @Weheat
Maar de fout heeft dus 15 dagen bestaan .. auw
Voor iedere update geldt, eerst test omgeving tijdje laten lopen, dan uitrollen in een kleine groep, dan wat groter en na enige tijd pas alles.

En zoals overal, zorg voor een éénvoudige roll-back mogelijkheid. Desnoods door de klant in de app zelf! Die ontdekt het eerste dat iets mis is. Misschien zoiets als een Fast Ring / Slow Ring hanteren, standaard slow maar stable versie en opt-in voor early adopters.
Nu uiteraard opvolgen en oplossen en dan leren van de fouten en het proces verbeteren. Gezien alle vacatures (21) zijn ze heel wat van plan. Zullen we het dan maar als groeistuipen beschouwen?
[ Voor 25% gewijzigd door Alfa Novanta op 25-11-2026 21:21 ]
My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2
Ah ja, dan gaat dat verhaal niet op. Teveel posts de laatste tijd om alles bij te houden ...Mg4gebruiker schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:09:
[...]
Een Flint heeft standaard geen vorstventielen.
Ik zie niet goed waar ik die informatie in de WeHeat monitor kan vinden, in de Homewizard app kan ik zien dat de fase van de warmtepomp maar 701W trok, en 3000W op de fase van de BUH.Mg4gebruiker schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:49:
[...]
Kan je dit laten zien ahv de grafiek uit de portal? Je bent de eerste met een Flint die zich hiermee meldt.
Je ziet verder ook duidelijk het patroon van de warmtepomp in het verbruik.
/f/image/esEqHDgsyNLAK33gxmbAChUi.png?f=fotoalbum_large)
Dan zie je dat de fase met de 701W overeenkomt met de warmtepomp:
[ Voor 24% gewijzigd door RobbieT op 25-11-2026 21:15 ]
Heb je dan niet dat in die 7 uur de inline heater mee helpt?Barca schreef op woensdag 25 november 2026 @ 20:11:
Overdag valt hij een uurtje of 3 stil omdat het door de zon 21 graden is geworden, dan zakt de temperatuur naar 19,6 °C omdat hij eigenlijk iets te laat aan springt en vanaf ~16:30 uur en 's nachts draait hij vervolgens urenlang op 100% (afgelopen 24u bijna 7 uur op 100%). Mijn COP is daardoor de laatste dagen gezakt naar 3,1 - 3,3 (verbruik 25-30 kWh/dag dus valt me nog mee).
Dat hij na een defrost even naar 100% gaat snap ik, maar dit duurt uren. Komt de Sparrow vermogen tekort voor mijn huis? De echte winter moet nog beginnen
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
Och mijn god, ik heb nu zelfs midden in een run (geen defrost er tussen gehad) precies een halfuur de 32% bug gehad! Die had ik nog niet eerder zo duidelijk gezien. Hij zakte na de vorige defrost terug van hoge toeren naar 20%. Toen hij vervolgens weer moest gas bijgven, bleef hij opnieuw een halfuur hangen op 32%. Inmiddels draait hij weer vol gas.
Nee die doet niks. Hij staat op backup en slaat niet aan. Op zich beter anders zou ik nog meer stroom verbruiken.Jailhouse schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:10:
Heb je dan niet dat in die 7 uur de inline heater mee helpt?
Yes! Update lijkt hier geïnstalleerd te zijn. Zojuist ontdooi sessie gehad. Compressor startte daarna niet op 32%, maar een stuk hoger. Daarnaast lijkt het probleem van sww gebruik voor het ontdooien (wat volgens Weheat overigens design was ??????) ook opgelost te zijn. Tijdens ontdooi sessie bleef cv pomp aan en sww pomp uit. Temperatuur in sww vat bleef gelijk. Dit probleem speelde bij mij al sinds januari, dus blij dat dit nu eindelijk verholpen is. Hopelijk voor andere gebruikers ook.
Kan ik ‘m zelf van boost naar backup veranderen? Of is dat een telefoontje naar mijn installateur, Hoppenbrouwer om dat voor mij t doen?Barca schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:13:
[...]
Nee die doet niks. Hij staat op backup en slaat niet aan. Op zich beter anders zou ik nog meer stroom verbruiken.
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
Even een vraag van een sinds kort Flint eigenaar. Ik merk dat de Flint sinds de temperatuur onder de 2-3 graden is gezakt dat de Flint om zo'n beetje het uur defrost runs maakt. Dat deed hij in eerste aanleg niet. Hij toert daarna netjes weer op. Is dat normaal gedrag voor een Flint?
Tnx voor het meedenken
Tnx voor het meedenken
Klinkt als normaal gedrag, als je wat meer vergelijkingsmateriaal wilt, kijk dan even naar weheat-monitor.nl, daar kan je de gedragingen van de pomp vergelijken met andere weheats (ook specifiek jou type)sander_iris schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:37:
Even een vraag van een sinds kort Flint eigenaar. Ik merk dat de Flint sinds de temperatuur onder de 2-3 graden is gezakt dat de Flint om zo'n beetje het uur defrost runs maakt. Dat deed hij in eerste aanleg niet. Hij toert daarna netjes weer op. Is dat normaal gedrag voor een Flint?
Tnx voor het meedenken
Was de app etc bij je offline?Hellup123 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:22:
Yes! Update lijkt hier geïnstalleerd te zijn. Zojuist ontdooi sessie gehad. Compressor startte daarna niet op 32%, maar een stuk hoger. Daarnaast lijkt het probleem van sww gebruik voor het ontdooien (wat volgens Weheat overigens design was ??????) ook opgelost te zijn. Tijdens ontdooi sessie bleef cv pomp aan en sww pomp uit. Temperatuur in sww vat bleef gelijk. Dit probleem speelde bij mij al sinds januari, dus blij dat dit nu eindelijk verholpen is. Hopelijk voor andere gebruikers ook.
Tnx. Ga ik even op kijken. Op zich is de enige consequentie dat de temperatuur soms wat verder wegzakt dan wenselijk, maar cv schiet dan wel te hulp. Dus t wordt niet echt koud maar je merkt t wel.Hertog99 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:41:
[...]
Klinkt als normaal gedrag, als je wat meer vergelijkingsmateriaal wilt, kijk dan even naar weheat-monitor.nl, daar kan je de gedragingen van de pomp vergelijken met andere weheats (ook specifiek jou type)
Dit doet elke warmtepomp zo net rond/boven 0 als er vocht in de lucht zit.sander_iris schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:37:
Even een vraag van een sinds kort Flint eigenaar. Ik merk dat de Flint sinds de temperatuur onder de 2-3 graden is gezakt dat de Flint om zo'n beetje het uur defrost runs maakt. Dat deed hij in eerste aanleg niet. Hij toert daarna netjes weer op. Is dat normaal gedrag voor een Flint?
Tnx voor het meedenken
Wise enough to play the fool
Ja, eerder op de avond tijdje offline geweest. Ergens rond 20 uur geloof ik.
Hmm, onze Blackbird laat nog steeds de 32% bug zien. Maar ja, ik ben ook al een oude klant (oktober 2024). Die komen natuurlijk als laatste aan de beurt bij een update. Weheat logica?
Net zoals het superlogisch is dat we kennelijk lid moeten worden van LinkedIn om iets van Weheat te horen over deze fuckups. Berichtje in de Weheat app? Mailtje aan Blackbird-eigenaren? Natuurlijk niet. Zoek het maar uit.
Net zoals het superlogisch is dat we kennelijk lid moeten worden van LinkedIn om iets van Weheat te horen over deze fuckups. Berichtje in de Weheat app? Mailtje aan Blackbird-eigenaren? Natuurlijk niet. Zoek het maar uit.
na defrost gelijk 32%? of wat anders?? mijn unit draait na defrost hoger toerental en na verloop van tijd zakt deze terug naar lager toerental en uiteindelijk 32%Last schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:52:
Hmm, onze Blackbird laat nog steeds de 32% bug zien. Maar ja, ik ben ook al een oude klant (oktober 2024). Die komen natuurlijk als laatste aan de beurt bij een update. Weheat logica?
Net zoals het superlogisch is dat we kennelijk lid moeten worden van LinkedIn om iets van Weheat te horen over deze fuckups. Berichtje in de Weheat app? Mailtje aan Blackbird-eigenaren? Natuurlijk niet. Zoek het maar uit.
Direct na defrost.RudolfBos schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:54:
[...]
na defrost gelijk 32%? of wat anders?? mijn unit draait na defrost hoger toerental en na verloop van tijd zakt deze terug naar lager toerental en uiteindelijk 32%
NB: max. Compressor staat op stiltestand 4 vanwege rotherrie door bevroren veerpoot. Ook nog steeds niet opgelost door Weheat.
Hier staat de boel voor de tweede avond op rij weer een uur in standby, terwijl de Weheat-waterkoker aanstaat.
Samen met de enorme geluidsoverlast die we inmiddels elke avond ervaren, begin ik het vertrouwen in Weheat te verliezen. Weheat geluid net voor defrost
Volgens de installateur blijft er water in de buitenunit staan en vriest er een leiding vast, waardoor de unit dit geluid maakt.
Hebben meer mensen hier ervaring mee?
Samen met de enorme geluidsoverlast die we inmiddels elke avond ervaren, begin ik het vertrouwen in Weheat te verliezen. Weheat geluid net voor defrost
Volgens de installateur blijft er water in de buitenunit staan en vriest er een leiding vast, waardoor de unit dit geluid maakt.
Hebben meer mensen hier ervaring mee?
Tijdens de storing (waarin iedereen alles kon zien) was af te lezen dat er inderdaad verschillende firmware versies in het veld draaien. Dat men dan niet snel een rollback kan doen als er een fout wordt geconstateerd met een bepaalde versie, is dan weer wel kwalijk. Je zou toch zeggen dat als meerdere installateurs klagen over een specifiek euvel, men snel het verband moet kunnen leggen met een bepaalde firmware versie ('Goh alle klachten komen alleen binnen over units die draaien met versie X, wat raar').martinusv schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:21:
Het feit dat (slechts) een deel van de Blackbirds P80 het 32% probleem heeft, suggereert dat niet alle pompen van dit type op dezelfde firmware draaien. Opmerkelijk.
Het feit dat ze niet een eenvoudige roll-back van de firmware kunnen doen naar een tijdstip en versie waar het nog wel goed werkte suggereert dat er geen behoorlijk versie management systeem bestaat. (ook omdat de firmware versie niet gedeeld wordt en er geen communicatie over updates plaatsvindt).
Ook de lange ontwikkeltijd en het knullige gedrag van WHI voor SWW baart me zorgen.
Ik heb echt het idee dat WeHeat deze software problematiek zwaar onderschat heeft en hier onvoldoende expertise en mankracht voor beschikbaar heeft. Zolang je een handvol pompen moet bedienen kan dit wellicht nog. Maar nu het er vele duizenden zijn komen ze in de problemen.
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
Het is normaal gedrag in de zin dat het is hoe het werkt bij de flint. Wel is het vaak totaal niet nodig. Hier is ook om de 50 minuten een defrost, volgens weheat monitor soms maar 45 seconden. Op tijd een defrost is goed, maar gewoon standaard om de 50 minuten terwijl het totaal niet nodig is vind ik onzin.sander_iris schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:37:
Even een vraag van een sinds kort Flint eigenaar. Ik merk dat de Flint sinds de temperatuur onder de 2-3 graden is gezakt dat de Flint om zo'n beetje het uur defrost runs maakt. Dat deed hij in eerste aanleg niet. Hij toert daarna netjes weer op. Is dat normaal gedrag voor een Flint?
Tnx voor het meedenken
Zou ik de update nu ook gehad hebben? Hij ging ineens uit zichzelf in standby en begon 10 minuten later alweer met verwarmen. Ik was alweer aan het schelden: verdorie, dit kan er ook nog wel bij op zo'n koude, winderige avond! Hahaha.
Hij lijkt nu wel heel voorzichtig op te toeren. Begon op 20%, ging daarna naar 23%, vervolgens 31% en 37%. Inmiddels zit hij op 39% en loopt het toerental heel langzaam verder op!
Hij lijkt nu wel heel voorzichtig op te toeren. Begon op 20%, ging daarna naar 23%, vervolgens 31% en 37%. Inmiddels zit hij op 39% en loopt het toerental heel langzaam verder op!
edit:
nu 40% en 41% gaaat heel langzaam maar gematigd, even kijken hoe dit uitpakt vannacht 44%
nu 40% en 41% gaaat heel langzaam maar gematigd, even kijken hoe dit uitpakt vannacht 44%
![]() | ![]() |
[ Voor 35% gewijzigd door TomSt op 25-11-2026 22:21 ]
Straks blijkt de fix gewoon dat we in plaats van 30 minuten op 32% te blijven hangen, in die tijd heel rustig mogen optoeren. Hopelijk levert dat wat winst op. Lijkt mij in ieder geval een stuk beter dan dat hij al die tijd op 32% blijft hangen! Ben benieuwd hoe alles er morgenochtend uitziet. Maar het is geen boem ik heb nu 70% nodig dus doe ik dat.
Dat klinkt verdacht veel als mijn geluid Hoppenbrouwers is langs geweest geluid formuliertje ingevuld voor weheat support dus wacht op een uitkomst. Decibel meting gedaan natuurlijk was het toen acceptabel maar ja dit is niet normaal natuurlijk.KoesBoes schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:15:
Hier staat de boel voor de tweede avond op rij weer een uur in standby, terwijl de Weheat-waterkoker aanstaat.
Samen met de enorme geluidsoverlast die we inmiddels elke avond ervaren, begin ik het vertrouwen in Weheat te verliezen. Weheat geluid net voor defrost
Volgens de installateur blijft er water in de buitenunit staan en vriest er een leiding vast, waardoor de unit dit geluid maakt.
Hebben meer mensen hier ervaring mee?
Dat geluid is inderdaad vergelijkbaar met wat wij hier de hele nacht horen, met een enorme piek vlak voor de defrost. Ik bel morgen de installateur weer. Bedankt voor het delen!DaydreamBelieve schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:24:
[...]
Dat klinkt verdacht veel als mijn geluid Hoppenbrouwers is langs geweest geluid formuliertje ingevuld voor weheat support dus wacht op een uitkomst. Decibel meting gedaan natuurlijk was het toen acceptabel maar ja dit is niet normaal natuurlijk.
Over die vele updates: ik snap sowieso niet waarom er om de haverklap updates geïnstalleerd moeten worden, buiten security updates. Mijn pomp werkt nu goed, blijf er ajb vanaf?
Overigens heb ik ook een bug in de app: ik kan de tijd van de SWW run niet meer aanpassen, dan crasht de app. Best irritant.
Overigens heb ik ook een bug in de app: ik kan de tijd van de SWW run niet meer aanpassen, dan crasht de app. Best irritant.
Hier sinds enkele dagen hetzelfde probleem. Een onwijs hard geluid dat uit de compressor lijkt te komen. Bij vasthouden of iets verplaatsen van de flex leiding dempt het iets. De installateur heeft het doorgeven aan weheat. Samen met de 32% bug waar ik sinds installatie begin oktober laat van heb (weheat-monotor zegt nu meer defrost dan 100% van de vloot) ben ik ook wel klaar met dit gezeur. Hopelijk vandaag ook de update..KoesBoes schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:15:
Hier staat de boel voor de tweede avond op rij weer een uur in standby, terwijl de Weheat-waterkoker aanstaat.
Samen met de enorme geluidsoverlast die we inmiddels elke avond ervaren, begin ik het vertrouwen in Weheat te verliezen. Weheat geluid net voor defrost
Volgens de installateur blijft er water in de buitenunit staan en vriest er een leiding vast, waardoor de unit dit geluid maakt.
Hebben meer mensen hier ervaring mee?
Dat vraag ik me ook af. Ik kan het niet vinden in de portal of app. Dit lijkt me juist een instelling die je als gebruiker wilt kunnen aanpassen.Jailhouse schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:25:
[...]
Kan ik ‘m zelf van boost naar backup veranderen? Of is dat een telefoontje naar mijn installateur, Hoppenbrouwer om dat voor mij t doen?
Vandaag onderhoud gehad aan ons cv systeem. Temp in huis vanmiddag naar 16 graden gedaald. Onze nieuwe BB p80 lijkt nu grote moeite te hebben om dit weer naar 19 te krijgen met veel defrosts en net weer meer dan een uur de inline heater. ( Toen thermostaat maar naar 17,5 graden gezet zodat de inline heater stopte met bijspringen ). Nu 8 uur later is het pas 17 graden. De boiler moet nog verwarmd worden, dat is door whi voor vannacht ingepland. Op sommige momenten totaal 6kw wat er 'verstookt' wordt door inline en wp. Zo ga ik niet geruststellend weg van huis wetende dat morgen het kwh tarief op bepaalde momenten rond de 60 cent zit op dynamisch contract. Dan maar wat koeler in huis ipv inline heaten.
Dat kan alleen de installateur doen, dat is al een keer of 150 voorbijgekomen.beuki schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:34:
[...]
Dat vraag ik me ook af. Ik kan het niet vinden in de portal of app. Dit lijkt me juist een instelling die je als gebruiker wilt kunnen aanpassen.
Vandaag onderhoud gehad aan ons cv systeem. Temp in huis vanmiddag naar 16 graden gedaald. Onze nieuwe BB p80 lijkt nu grote moeite te hebben om dit weer naar 19 te krijgen met veel defrosts en net weer meer dan een uur de inline heater. ( Toen thermostaat maar naar 17,5 graden gezet zodat de inline heater stopte met bijspringen ). Nu 8 uur later is het pas 17 graden. De boiler moet nog verwarmd worden, dat is door whi voor vannacht ingepland. Op sommige momenten totaal 6kw wat er 'verstookt' wordt door inline en wp. Zo ga ik niet geruststellend weg van huis wetende dat morgen het kwh tarief op bepaalde momenten rond de 60 cent zit op dynamisch contract. Dan maar wat koeler in huis ipv inline heaten.
Als dit daadwerkelijk de update is, dan toeren we dus rustig op tot 57% in een halfuur, waarna de limiet eraf gaat en hij alsnog vol gas gaat! Ze hebben het probleem dus niet opgelost, maar alleen minder merkbaar gemaakt. Komt er eind deze week nog een update die het dan wel definitief fixt?
Natuurlijk kan ik nog geen conclusies trekken, want ik weet niet eens zeker of dit de update is of wat hij in godsnaam nu weer aan het doen is. Maar als dit de fix is, vind ik het voor nu een pleisteroplossing. Het lijkt er dan dus op dat er meer aan de hand is met de compressor, waardoor hij niet direct vol gas mag draaien.
Zien andere dit ook, die vermoeden de update gehad te hebben? Precies na half uur mag hij weer vol gas lijkt het, eerste half uur is nu geen 32% maar rustig opbouwent tot 57% en dan mag ie los!
Natuurlijk kan ik nog geen conclusies trekken, want ik weet niet eens zeker of dit de update is of wat hij in godsnaam nu weer aan het doen is. Maar als dit de fix is, vind ik het voor nu een pleisteroplossing. Het lijkt er dan dus op dat er meer aan de hand is met de compressor, waardoor hij niet direct vol gas mag draaien.
Zien andere dit ook, die vermoeden de update gehad te hebben? Precies na half uur mag hij weer vol gas lijkt het, eerste half uur is nu geen 32% maar rustig opbouwent tot 57% en dan mag ie los!
Ah ik hoorde gisteren ook een stuk meer geluid dan normaal. Dacht al dat het kwam doordat het gevroren had (lag ijs rondom de warmtepomp), maar blijkbaar een bekend ding dan? Ook vreemd voor een software-issue toch?CommiT schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:34:
[...]
Hier sinds enkele dagen hetzelfde probleem. Een onwijs hard geluid dat uit de compressor lijkt te komen. Bij vasthouden of iets verplaatsen van de flex leiding dempt het iets. De installateur heeft het doorgeven aan weheat. Samen met de 32% bug waar ik sinds installatie begin oktober laat van heb (weheat-monotor zegt nu meer defrost dan 100% van de vloot) ben ik ook wel klaar met dit gezeur. Hopelijk vandaag ook de update..
Zou het niet zo zijn dat 'rustig optrekken na een stoplicht' de meest efficiente aanpak is?TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:41:
Als dit daadwerkelijk de update is, dan toeren we dus rustig op tot 57% in een halfuur, waarna de limiet eraf gaat en hij alsnog vol gas gaat! Ze hebben het probleem dus niet opgelost, maar alleen minder merkbaar gemaakt. Komt er eind deze week nog een update die het dan wel definitief fixt?
Natuurlijk kan ik nog geen conclusies trekken, want ik weet niet eens zeker of dit de update is of wat hij in godsnaam nu weer aan het doen is. Maar als dit de fix is, vind ik het voor nu een pleisteroplossing. Het lijkt er dan dus op dat er meer aan de hand is met de compressor, waardoor hij niet direct vol gas mag draaien.
Zien andere dit ook, die vermoeden de update gehad te hebben? Precies na half uur mag hij weer vol gas lijkt het, eerste half uur is nu geen 32% maar rustig opbouwent tot 57% en dan mag ie los!
[Afbeelding]
En niet meteen na een defrost volgas wegsprinten? Om al weer heel snel in de volgende defrost terecht te komen?
Of het is een hardware probleem dat ze verhullen met een software fix...Barryvdh schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:46:
[...]
Ah ik hoorde gisteren ook een stuk meer geluid dan normaal. Dacht al dat het kwam doordat het gevroren had (lag ijs rondom de warmtepomp), maar blijkbaar een bekend ding dan? Ook vreemd voor een software-issue toch?
Hier in 10-15 min van ca 32 naar 57 en dan volgas. Klinkt me als redelijk.TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:41:
Als dit daadwerkelijk de update is, dan toeren we dus rustig op tot 57% in een halfuur, waarna de limiet eraf gaat en hij alsnog vol gas gaat! Ze hebben het probleem dus niet opgelost, maar alleen minder merkbaar gemaakt. Komt er eind deze week nog een update die het dan wel definitief fixt?
Natuurlijk kan ik nog geen conclusies trekken, want ik weet niet eens zeker of dit de update is of wat hij in godsnaam nu weer aan het doen is. Maar als dit de fix is, vind ik het voor nu een pleisteroplossing. Het lijkt er dan dus op dat er meer aan de hand is met de compressor, waardoor hij niet direct vol gas mag draaien.
Zien andere dit ook, die vermoeden de update gehad te hebben? Precies na half uur mag hij weer vol gas lijkt het, eerste half uur is nu geen 32% maar rustig opbouwent tot 57% en dan mag ie los!
[Afbeelding]
Nb de 1 uur pause lijkt ook een bug te zijn geweest die ze gaan fixen. Heb een bericht op Linkedin van de CEO gekregen die ik nog ff helemaal moet lezen en die ik maar doorgeven...
Dat lijkt hier op, mijn Blackbird staat sinds 22:12 in Standby en in Home Assistant zie ik dit stroom gebruik van de binnenunit en SWW vat bottom sensor. Ik hoor een van de pompen aan en uit gaan heel de tijd. Oftewel hij staat het SWW/boilervat leeg te tanken....WTF @Weheat . Ik blijf nog even wakker om te kijken of dit zo voorbij is anders zet ik de binnenunit een keer uit en weer aan.axensir schreef op woensdag 25 november 2026 @ 17:28:
Wat wel gek is vandaag, na het maken van sww is de pomp exact uur lang in standby gegaan. In dat uur is de buh een uur lang op 2700 watt iets gaan doen. Daarna is de pomp weer verder gegaan met verwarmen. Dit heb ik nog niet eerder gezien.
Binnenunit zit normaal op 40-45 watt en nu uitschieters boven de 100 watt, dus beide pompen zijn actief. In weheat portal zie ik alleen CV pomp actief, maar dat klopt dus niet.
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
Waarom gaat hij dan ineens na precies 30 minuten wel vol gas draaien, terwijl hij dus nog steeds 30 minuten lang onvoldoende warmte levert? Dan zou je hem ook zo weer in defrost drukken. Maar ben benieuwd bij de volgende defrost wat hij dan gaat doen.hans_u schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:46:
[...]
Zou het niet zo zijn dat 'rustig optrekken na een stoplicht' de meest efficiente aanpak is?
En niet meteen na een defrost volgas wegsprinten? Om al weer heel snel in de volgende defrost terecht te komen?
Oh, dat zou heel chill zijn als ze dat gaan fixen! Ik ga mezelf voorlopig niet opofferen om het te testen, want voordat je het weet zit je weer een uur voor niets te wachten.Jpiek schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:53:
[...]
Hier in 10-15 min van ca 32 naar 57 en dan volgas. Klinkt me als redelijk.
Nb de 1 uur pause lijkt ook een bug te zijn geweest die ze gaan fixen. Heb een bericht op Linkedin van de CEO gekregen die ik nog ff helemaal moet lezen en die ik maar doorgeven...
Op zich klinkt rustig optoeren naar 57% in een halfuur redelijk, maar mijn huis vraagt momenteel 40 graden en dat haalde hij zelfs met 57% bij lange na niet. Het is denk ik wel een stuk beter dan hoe het hiervoor ging!
True maar ik heb er afgelopen 2 winters niks van gehoord dus wel sterk als het ineens wel is nu bij verschillende mensen toch?CommiT schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:47:
[...]
Of het is een hardware probleem dat ze verhullen met een software fix...
Jeetje sterkte, dan valt het bij mij nog mee met meer dan 95%.CommiT schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:34:
[...]
Hier sinds enkele dagen hetzelfde probleem. Een onwijs hard geluid dat uit de compressor lijkt te komen. Bij vasthouden of iets verplaatsen van de flex leiding dempt het iets. De installateur heeft het doorgeven aan weheat. Samen met de 32% bug waar ik sinds installatie begin oktober laat van heb (weheat-monotor zegt nu meer defrost dan 100% van de vloot) ben ik ook wel klaar met dit gezeur. Hopelijk vandaag ook de update..
Bij mij lijkt een update te zijn geweest, de compressor loopt nu mooi rustig op. Hij haalt nu eindelijk de gewenste watertemperatuur weer.
Het is ook duidelijk te zien:
:strip_exif()/f/image/aku3XzIHdnGuvGC07uPgKCyG.jpg?f=fotoalbum_large)
En na ontdooien weer flink aan de slag.
[ Voor 39% gewijzigd door famelraider op 25-11-2026 23:22 ]
Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister
Ik zag nu heel even dit in portal en er wordt nog steeds warmte onttrokken uit het SWW vatTijgerkracht schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:53:
[...]
Dat lijkt hier op, mijn Blackbird staat sinds 22:12 in Standby en in Home Assistant zie ik dit stroom gebruik van de binnenunit en SWW vat bottom sensor. Ik hoor een van de pompen aan en uit gaan heel de tijd. Oftewel hij staat het SWW/boilervat leeg te tanken....WTF @Weheat . Ik blijf nog even wakker om te kijken of dit zo voorbij is anders zet ik de binnenunit een keer uit en weer aan.
Binnenunit zit normaal op 40-45 watt en nu uitschieters boven de 100 watt, dus beide pompen zijn actief. In weheat portal zie ik alleen CV pomp actief, maar dat klopt dus niet.
[Afbeelding]
/f/image/3f2B4iTgkUAz9XxlTDOdhXSW.png?f=fotoalbum_large)
En nog een keer beide pompen aan
/f/image/tN5KVxMBYoq6y3EtqcT2UGaW.png?f=fotoalbum_large)
Ik heb binnen en buiten unit van de stroom gehaald, maar krijg toch weer hetzelfde gedrag.
[ Voor 23% gewijzigd door Tijgerkracht op 25-11-2026 23:37 ]
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
40 graden watertemp voor verwarmen van de wonkng is m.i. een hoge temperatuur voor een WP. In theorie kan t allemaal. Maar het verschil tussen theorie en praktijk is de praktijk altijd groter dan in de theorie.TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:56:
[...]
Oh, dat zou heel chill zijn als ze dat gaan fixen! Ik ga mezelf voorlopig niet opofferen om het te testen, want voordat je het weet zit je weer een uur voor niets te wachten.
Op zich klinkt rustig optoeren naar 57% in een halfuur redelijk, maar mijn huis vraagt momenteel 40 graden en dat haalde hij zelfs met 57% bij lange na niet. Het is denk ik wel een stuk beter dan hoe het hiervoor ging!
pfff. weer eens het nodige bijgelezen.
Sterkte aan iedereen die het niet warm krijgt.
Het gaat er al heel lang onprofessioneel aan toe bij Weheat.
Jammer en onnodig. We hebben al heel veel aangedragen en er gebeurt ogenschijnlijk niets mee.
Laat ze een voorbeeld nemen aan 'onze' Kervis.
Ongelofelijk wat deze man als 'hobby' voor elkaar gebokst heeft....
@Weheat : zorg dat je 'm op de payroll krijgt. Al is het maar voor een dag in de week !!
Hopelijk is het inmiddels een wake-up call voor ze. Moet ook wel, anders is het einde oefening.
Goed, niet alles is kommer-en-kwel. Mijn P80 trekt het prima. Geen problemen. De 32% doet me niet echt pijn. Significant minder defrosts dan in januari. Zegt niet alles. waarschijnlijk minder vocht in de lucht nu.
32% lijkt qua defrosts beter uit te pakken dan met 100% weg te sprinten.
Waar ik wèl tegen aan loop : (en daar ben ik weer) hysterese van 3 graden.
Daar was alleen sprake van bij hogere buitentemperaturen, als de compressor niet verder terug kon dan 20%. Boven de 20% liep het als een zonnetje : de Wp 'speelde' met flow en compressor om rond de gevraagde watertemperatuur te blijven. Top.
Helaas, das war einmal.
Al door anderen gemeld : deze winter dendert de WP gewoon door : ik had een keertje een huis-in van 4 graden boven de gevraagde watertemperatuur. 3 graden erboven lijkt de 'normale' afkap grens.
Maar ja, terugtoeren als je bij de gewenste temperatuur bent! Hoe moeilijk kan het zijn?
Ik gebruik nu het 'stilteniveau' om niet boven m'n stooklijn uit te komen. Pfff. Wil je toch niet?
Waarbij ik er van uit ga dat de opmerking dat een lager geluidniveau ook een lager rendement kan veroorzaken in de regionen 44%-91% niet relevant of misschien zelfs fout is. Iemand?
Goed. Voor de duidelijkheid (staat verder nergens). Bij een P80 krijg je de volgende compressor percentages.:
-44% Fluisterstand
-57% Bibliotheek
-77% Lichte regen
-91% Zacht geroezemoes
-100% Normaal? (mn WP is stil, maar niet bij 100%)
Rond het vriespunt blijf ik in Fluisterstand nèt onder de stooklijn. Als het vriest of er waait een koude oostenwind moet ik naar de Bibliotheek. Watertemperatuur 33-34 graden.
@Weheat : graag de oude procedure weer terug. En nog een tip @weheat: wat mij betreft mag WHI even in de ijskast, zie eerst maar dat het 'domme' gedeelte goed en stabiel werkt.
Succes, sterkte iedereen. En houd moed, moet goed komen.
Sterkte aan iedereen die het niet warm krijgt.
Het gaat er al heel lang onprofessioneel aan toe bij Weheat.
Jammer en onnodig. We hebben al heel veel aangedragen en er gebeurt ogenschijnlijk niets mee.
Laat ze een voorbeeld nemen aan 'onze' Kervis.
Ongelofelijk wat deze man als 'hobby' voor elkaar gebokst heeft....
@Weheat : zorg dat je 'm op de payroll krijgt. Al is het maar voor een dag in de week !!
Hopelijk is het inmiddels een wake-up call voor ze. Moet ook wel, anders is het einde oefening.
Goed, niet alles is kommer-en-kwel. Mijn P80 trekt het prima. Geen problemen. De 32% doet me niet echt pijn. Significant minder defrosts dan in januari. Zegt niet alles. waarschijnlijk minder vocht in de lucht nu.
32% lijkt qua defrosts beter uit te pakken dan met 100% weg te sprinten.
Waar ik wèl tegen aan loop : (en daar ben ik weer) hysterese van 3 graden.
Daar was alleen sprake van bij hogere buitentemperaturen, als de compressor niet verder terug kon dan 20%. Boven de 20% liep het als een zonnetje : de Wp 'speelde' met flow en compressor om rond de gevraagde watertemperatuur te blijven. Top.
Helaas, das war einmal.
Al door anderen gemeld : deze winter dendert de WP gewoon door : ik had een keertje een huis-in van 4 graden boven de gevraagde watertemperatuur. 3 graden erboven lijkt de 'normale' afkap grens.
Maar ja, terugtoeren als je bij de gewenste temperatuur bent! Hoe moeilijk kan het zijn?
Ik gebruik nu het 'stilteniveau' om niet boven m'n stooklijn uit te komen. Pfff. Wil je toch niet?
Waarbij ik er van uit ga dat de opmerking dat een lager geluidniveau ook een lager rendement kan veroorzaken in de regionen 44%-91% niet relevant of misschien zelfs fout is. Iemand?
Goed. Voor de duidelijkheid (staat verder nergens). Bij een P80 krijg je de volgende compressor percentages.:
-44% Fluisterstand
-57% Bibliotheek
-77% Lichte regen
-91% Zacht geroezemoes
-100% Normaal? (mn WP is stil, maar niet bij 100%)
Rond het vriespunt blijf ik in Fluisterstand nèt onder de stooklijn. Als het vriest of er waait een koude oostenwind moet ik naar de Bibliotheek. Watertemperatuur 33-34 graden.
@Weheat : graag de oude procedure weer terug. En nog een tip @weheat: wat mij betreft mag WHI even in de ijskast, zie eerst maar dat het 'domme' gedeelte goed en stabiel werkt.
Succes, sterkte iedereen. En houd moed, moet goed komen.
Net een defrost gehad en op de HW MID meter is te zien dat hij nu direct naar 2000 W springt, dus niet meer rustig oploopt! Wellicht heb ik toch te snel conclusies getrokken. Wel balen dat mijn WP nu offline is, waardoor ik behalve het stroomverbruik geen statistieken kan zien en dus ook niet weet op welk percentage hij nu draait. Ik gok ergens rond de 70%, want daar zat hij net ook op.
edit:
hij springt nu naar 2400W toe al en hij is net 6 minuten bezig met draaien, benieuwd hoe dit uitpakt allemaal.
hij springt nu naar 2400W toe al en hij is net 6 minuten bezig met draaien, benieuwd hoe dit uitpakt allemaal.
[ Voor 8% gewijzigd door TomSt op 25-11-2026 23:31 ]
Bij mij is de watertemperatuur inmiddels al een graad boven de gewenste temp, mijn gedachte is misschien om het verlies bij ontdooien te compenseren.TomSt schreef op woensdag 25 november 2026 @ 23:28:
Net een defrost gehad en op de HW MID meter is te zien dat hij nu direct naar 2000 W springt, dus niet meer rustig oploopt! Wellicht heb ik toch te snel conclusies getrokken. Wel balen dat mijn WP nu offline is, waardoor ik behalve het stroomverbruik geen statistieken kan zien en dus ook niet weet op welk percentage hij nu draait. Ik gok ergens rond de 70%, want daar zat hij net ook op.edit:[Afbeelding] [Afbeelding]
hij springt nu naar 2400W toe al en hij is net 6 minuten bezig met draaien, benieuwd hoe dit uitpakt allemaal.
Gebruiker van: Weheat BlackBird p80, Anker solix Max ac 14kwh, Homey, Heatmeister
Weheat Portal laat hetzelfde zien met beide pompen.Tijgerkracht schreef op woensdag 25 november 2026 @ 23:06:
[...]
Ik zag nu heel even dit in portal en er wordt nog steeds warmte onttrokken uit het SWW vat
[Afbeelding]
En nog een keer beide pompen aan
[Afbeelding]
Ik heb binnen en buiten unit van de stroom gehaald, maar krijg toch weer hetzelfde gedrag.
[Afbeelding]
/f/image/xtmbfop8ETTPgSHuRU4lHk6D.png?f=fotoalbum_large)
Net Hoppenbrouwers gebeld, maar die kunnen niet eens meekijken of er überhaupt een storing is, dat kan alleen de service dienst overdag.
[ Voor 5% gewijzigd door Tijgerkracht op 25-11-2026 23:53 ]
21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
Mijn Sparrow heeft bijzonder weinig defrost met dit weer. Maar 2 op een dag. Goed teken volgens mij. Wel een cop die een beetje rond de 4 zit. Maar ja, ik verwarm enkel met geboosterde convectoren.
Mijn WP gaat net in defrost modus, en er komt toch een bak herrie vanaf ; ik heb het laatste deel kunnen opnemen, lijkt vanaf de start van de defrost (of net ervoor wellicht) te beginnen. Als het geluid eenmaal weg is, dan komt het de rest van de defrost ook niet meer terug.
https://drive.google.com/file/d/1sYyrvBw7bfM3HrLUDwOHS-yqj-nJOcfo/view
Dit is op zo'n 3 meter afstand, WP staat op dak van garage, dus ook nog meter of 2.5 hoger.
Ik dacht zoiets vanmiddag ook al te horen, maar toen dacht ik me vergist te hebben, en de defrost erna was het er niet.
Maar om middernacht is er echt geen twijfel over dat het van m'n BB80 komt , en niet van een bouwvakker. Mogelijk hetzelfde euvel als @KoesBoes , @CommiT en @DaydreamBelieve die dat eerder op de avond meldde.
Overigens maakt hij ook behoorlijk wat herrie in Heating modus. Dat kan ik me ook niet zo goed herinneren, normaal gesproken hoor ik alleen veel 'wind', nu een soort zoem/geratel.
Dit lijkt het compressor 'terugschakelen' te zijn rond dat tijdstip.
Volgens exiftool was het filmpje van 01:49 t/m 02:26 , maar dus enige tijd daarvoor was het geluid er ook al, duurde even voordat ik besefte dat het van buiten kwam en m'n WP was.
Andere defrosts eerder op de avond hadden het geluid niet, en vertonen wel dezelfde afschakeling van de toeren van de compressor.
Nog een tweede defrost afgewacht (rond 00:59) . Dan hoor je tijdens het afschalen 2 keer een verhoging van het geluid, net alsof er iets dan even resoneert .
Begin van het geluidsfragment is nog tijdens normaal CV bedrijf op 81 % (ook al flink herrie), dan hoor je hem na 15 seconden afschalen met extra herrie, en dan rond 45 seconden nog eens.
Fragment 2: https://drive.google.com/file/d/14w9eQTVPkfHuFcB-ghcI8p_eCR4k_nHD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sYyrvBw7bfM3HrLUDwOHS-yqj-nJOcfo/view
Dit is op zo'n 3 meter afstand, WP staat op dak van garage, dus ook nog meter of 2.5 hoger.
Ik dacht zoiets vanmiddag ook al te horen, maar toen dacht ik me vergist te hebben, en de defrost erna was het er niet.
Maar om middernacht is er echt geen twijfel over dat het van m'n BB80 komt , en niet van een bouwvakker. Mogelijk hetzelfde euvel als @KoesBoes , @CommiT en @DaydreamBelieve die dat eerder op de avond meldde.
Overigens maakt hij ook behoorlijk wat herrie in Heating modus. Dat kan ik me ook niet zo goed herinneren, normaal gesproken hoor ik alleen veel 'wind', nu een soort zoem/geratel.
Dit lijkt het compressor 'terugschakelen' te zijn rond dat tijdstip.
Volgens exiftool was het filmpje van 01:49 t/m 02:26 , maar dus enige tijd daarvoor was het geluid er ook al, duurde even voordat ik besefte dat het van buiten kwam en m'n WP was.
Andere defrosts eerder op de avond hadden het geluid niet, en vertonen wel dezelfde afschakeling van de toeren van de compressor.
Nog een tweede defrost afgewacht (rond 00:59) . Dan hoor je tijdens het afschalen 2 keer een verhoging van het geluid, net alsof er iets dan even resoneert .
Begin van het geluidsfragment is nog tijdens normaal CV bedrijf op 81 % (ook al flink herrie), dan hoor je hem na 15 seconden afschalen met extra herrie, en dan rond 45 seconden nog eens.
Fragment 2: https://drive.google.com/file/d/14w9eQTVPkfHuFcB-ghcI8p_eCR4k_nHD/view?usp=sharing
[ Voor 71% gewijzigd door aloft op 26-11-2026 01:11 ]
Hier nog geen fix, zover de belofte dat het uitgerold zou worden afgelopen avond.
Buiten dat, als de oplossing nu ipv 32% optoeren is, dan is dat geen fix.
[ Voor 7% gewijzigd door STIMPPYYY op 26-11-2026 02:05 ]
Dit probleem hebben wij ook. Is dit bij jullie al opgelost ? Wat was de oorzaak en oplossing ?DaydreamBelieve schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:24:
[...]
Dat klinkt verdacht veel als mijn geluid Hoppenbrouwers is langs geweest geluid formuliertje ingevuld voor weheat support dus wacht op een uitkomst. Decibel meting gedaan natuurlijk was het toen acceptabel maar ja dit is niet normaal natuurlijk.
Hier ging de BB80 om 17:48 tot 17:52 offline volgens de monitor en daarna kregen we dit plaatje:
Ik zie herstarten naar vermogensniveau 4/89%.
En dit:
55gr vraag temperatuur tijdens defrosts. Zo hoog staat mijn stooklijn helemaal niet.
Waarom? Speciaal toegevoegd voor de tweede update? Voor ons Tweakers? Afleiden met grote afwijkingen opdat we de subtiele niet opmerken? Snuffelstage van een zij-instromer?
“Hebben we nu echt alles? Nee, er moet nog een bug in; anders is het niet compleet!”
En tijdens de update sprong het vermogen naar Max. Dan is de controle dus even weg. Is dat alleen maar in de data representatie of komen daar ooit nog eens verrassingen uit.
Rechts zie je nog de eerste sprong naar 55gr.
Morgen verder kijken. Anders missen we deze aflevering die we straks alleen per uur kunnen terug kijken…
@Weheat : Duizelse Firmware, zoek de spelfout.
Maar nu, de laatste cyclus was maar liefst 2:30u. Daar valt bij deze vermogens prima mee te verwarmen. Dus opgewekte sarcasme.
Ik zie herstarten naar vermogensniveau 4/89%.En dit:
55gr vraag temperatuur tijdens defrosts. Zo hoog staat mijn stooklijn helemaal niet.Waarom? Speciaal toegevoegd voor de tweede update? Voor ons Tweakers? Afleiden met grote afwijkingen opdat we de subtiele niet opmerken? Snuffelstage van een zij-instromer?
“Hebben we nu echt alles? Nee, er moet nog een bug in; anders is het niet compleet!”
En tijdens de update sprong het vermogen naar Max. Dan is de controle dus even weg. Is dat alleen maar in de data representatie of komen daar ooit nog eens verrassingen uit.
Rechts zie je nog de eerste sprong naar 55gr.
Morgen verder kijken. Anders missen we deze aflevering die we straks alleen per uur kunnen terug kijken…
@Weheat : Duizelse Firmware, zoek de spelfout.
Maar nu, de laatste cyclus was maar liefst 2:30u. Daar valt bij deze vermogens prima mee te verwarmen. Dus opgewekte sarcasme.
[ Voor 7% gewijzigd door HarDus op 26-11-2026 03:33 ]
Zelfde geluidsoverlast icm defrosts hier. Bb80 staat op een dak van een overkapping waar ik zelf makkelijk bij kan. Het is niet de dakconstructie, geen resonantie in de kap of behuizing, de veerpoten werken naar behoren, het lijkt puur de compressor te zijn. Installateur moet nog komen kijken.aloft schreef op donderdag 26 november 2026 @ 00:17:
Mijn WP gaat net in defrost modus, en er komt toch een bak herrie vanaf ; ik heb het laatste deel kunnen opnemen, lijkt vanaf de start van de defrost (of net ervoor wellicht) te beginnen. Als het geluid eenmaal weg is, dan komt het de rest van de defrost ook niet meer terug.
https://drive.google.com/file/d/1sYyrvBw7bfM3HrLUDwOHS-yqj-nJOcfo/view
Dit is op zo'n 3 meter afstand, WP staat op dak van garage, dus ook nog meter of 2.5 hoger.
Ik dacht zoiets vanmiddag ook al te horen, maar toen dacht ik me vergist te hebben, en de defrost erna was het er niet.
Maar om middernacht is er echt geen twijfel over dat het van m'n BB80 komt , en niet van een bouwvakker. Mogelijk hetzelfde euvel als @KoesBoes , @CommiT en @DaydreamBelieve die dat eerder op de avond meldde.
Overigens maakt hij ook behoorlijk wat herrie in Heating modus. Dat kan ik me ook niet zo goed herinneren, normaal gesproken hoor ik alleen veel 'wind', nu een soort zoem/geratel.
Dit lijkt het compressor 'terugschakelen' te zijn rond dat tijdstip.
[Afbeelding]
Volgens exiftool was het filmpje van 01:49 t/m 02:26 , maar dus enige tijd daarvoor was het geluid er ook al, duurde even voordat ik besefte dat het van buiten kwam en m'n WP was.
Andere defrosts eerder op de avond hadden het geluid niet, en vertonen wel dezelfde afschakeling van de toeren van de compressor.
Nog een tweede defrost afgewacht (rond 00:59) . Dan hoor je tijdens het afschalen 2 keer een verhoging van het geluid, net alsof er iets dan even resoneert .
Begin van het geluidsfragment is nog tijdens normaal CV bedrijf op 81 % (ook al flink herrie), dan hoor je hem na 15 seconden afschalen met extra herrie, en dan rond 45 seconden nog eens.
Fragment 2: https://drive.google.com/file/d/14w9eQTVPkfHuFcB-ghcI8p_eCR4k_nHD/view?usp=sharing
Let op:
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
:strip_exif()/f/image/wRub1rYCQmPYW3Gq3qdQmxlW.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/2WNayJeqQ6SrMKVVPnuwArmg.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/euIpWtqsbileAGZgxNKilz4n.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/fcF2g2GL5hUQa0qzhImeRhX6.png?f=fotoalbum_tile)