Waanzinnig wat je allemaal gebouwd hebt.
En niet te vergeten de bijbehorende toelichtingen/verklaringen.

Heeft Weheat je al benaderd?

Heel veel dank.

[ Voor 9% gewijzigd door hans_u op 22-11-2026 22:57 ]


  • A.A. Molenaar
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 07:25
Wat een prachtige tool heb je weer gemaakt. Bedankt en super!!

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 10:40
Complimenten voor de WeHeat monitor in zn algemeen, en ook voor deze uitbreiding.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P-ojepwEb9wP_j2ReP5bWbZdsyo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/F7wheH0BJdnsbmYKo9ZHJtaG.png?f=fotoalbum_large

Dat mijn P80 op z'n sloffen draait wist ik al wel. En dat er nog niet veel ge-defrost wordt ook. Toch mooi om het in zo'n grafiek te zien. Vorig jaar hebben we de (kromme) houten buitendeuren voor en achter vervangen (tripple glas) en onlangs heb ik op mijn zoon z'n slaapkamer de deuren van het Frans balkon weer rechtgehangen. Die hingen na 24 jaar scheef en daardoor een kier van een paar millimeter van ongeveer 40cm boven de vloer. Ik kwam er ook achter dat het stopcontactdoos in de hal ook de doorvoer voor het buitenlicht bevatte. Daar kwam me een partij tocht uit! Zelfde gold voor de meterkast. De leidingen die de vloer inliepen waren in sommige gevallen niet goed gepurred/afgedicht.

Het kan natuurlijk niet overal makkelijk, maar isoleren en kieren dichten loont echt de moeite.

Mijn vloer buffert enorm en samen met het lage warmteverlies probeer ik dit stoekseizoen een iets andere strategy. Overdag gaat de thermostaat (vanzelf) 1 graad omhoog in de zon/dal uren van de dag. Als de instraling lager wordt en de stroomprijs weer oploopt schakelt hij weer een graad terug. s'nachts draait de nu P80 bijna niet, en dus ook minder defrosts etc.

[ Voor 3% gewijzigd door Satefan op 22-11-2026 23:17 ]


  • picas
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 08:46
Satefan schreef op zondag 22 november 2026 @ 23:10:
[...]

Complimenten voor de WeHeat monitor in zn algemeen, en ook voor deze uitbreiding.[Afbeelding]

Dat mijn P80 op z'n sloffen draait wist ik al wel. En dat er nog niet veel ge-defrost wordt ook. Toch mooi om het in zo'n grafiek te zien. Vorig jaar hebben we de (kromme) houten buitendeuren voor en achter vervangen (tripple glas) en onlangs heb ik op mijn zoon z'n slaapkamer de deuren van het Frans balkon weer rechtgehangen. Die hingen na 24 jaar scheef en daardoor een kier van een paar millimeter van ongeveer 40cm boven de vloer. Ik kwam er ook achter dat het stopcontactdoos in de hal ook de doorvoer voor het buitenlicht bevatte. Daar kwam me een partij tocht uit! Zelfde gold voor de meterkast. De leidingen die de vloer inliepen waren in sommige gevallen niet goed gepurred/afgedicht.

Het kan natuurlijk niet overal makkelijk, maar isoleren en kieren dichten loont echt de moeite.

Mijn vloer buffert enorm en samen met het lage warmteverlies probeer ik dit stoekseizoen een iets andere strategy. Overdag gaat de thermostaat (vanzelf) 1 graad omhoog in de zon/dal uren van de dag. Als de instraling lager wordt en de stroomprijs weer oploopt schakelt hij weer een graad terug. s'nachts draait nu P80 bijna niet, en dus ook minder defrosts etc.
Winter 25/26 zie ik staan bij jou klopt dat ?

5000WP|2 Marstek Venus 5.12 E v2 | EMS 155, BMS 215 CT003 EMS v118|2 x lilygo |HA| Weheat Sparrow jaga ltv | HW P1 \ ELboiler 120liter


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 10:40
picas schreef op zondag 22 november 2026 @ 23:17:
[...]

Winter 25/26 zie ik staan bij jou klopt dat ?
Ik kan er zelf niets aan instellen....volgens mij. Wellicht dat t dashboard alleen over een volledige winterperiode (dus de vorige winterperiode) rekent?

[ Voor 20% gewijzigd door Satefan op 22-11-2026 23:34 ]


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 11:45

HarDus

Het ontdooiseizoen moet nog beginnen maar de verbeteringen aan huis-CV zijde zijn bemoedigend:

SCOP vorig seizoen plek rond 70%; dit seizoen rond 7%! (Twee manden onderweg pas)

Ontdooien: we onttrekken evenveel of ietsje meer warmte uit de lucht voor dezelfde prestatie maar toch bemoedigend:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t4S2wiwmKC3Z0Tto58DNLFoXjvw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/74N4hMXv5E5Y8s8oPnAgHSrh.jpg?f=fotoalbum_large (PS: plaatje is hoopvol, maar ben ook nog niet in een ontdooi-stress situatie met vermogensgebrek geweest dit seizoen. Ben benieuwd).

@Kirvis is het mogelijk de temperatuur-Rel luchtvochtigheid matrix (de rijpkaart) in vorig en nieuw seizoen aan te geven voor je eigen pomp evt beide tegen de groep (2 versus 2 getallen). Ik zoek geen wedstrijd, maar wel een verbetering bij onszelf: verbetering tov vorig jaar hier en relatief in de groep.

Is het mogelijk om een onderverdeling te maken via een gebruikersopgave waar de WP staat: grondgebonden/1e/2e/dak op meters boven de grond en beschut of in de vrije wind en stad/landelijk/waterig of iets dergelijks mbt de aanvoer van vocht.

Kunnen we het koppelen aan SCOP (dus verlagen stooklijn). Ik begrijp dat verband nog niet, maar lijkt er wel te zijn.

Daarnaast, het effect van de tip van vandaag van @Maarten58 om de stooklijn verlagen en dus minder verwarmen of middel tegen een WP die vanwege ontdooien zichzelf (en jouw huis) in de prut werkt.

Dank je @Kirvis, dit helpt ons allemaal om ontdooien beter te leren begrijpen. Ik hoop dat @Weheat ook meeleest want hier leren zij misschien ook weer wat bij over hun regeling, beperkingen, wachttijden en vaste herstartpercentages en hoe daarmee de WP tijdens een ontdooi-cyclus effectiever te maken. Want ondanks het wegvallen van werkingstijd en het dalen van de COP heeft iedereen bij 21 graaddagen (-3gr; 75% van 28graaddagen) gewoon 75% vermogen gemiddeld nodig. Dat moet een hele fijne regeling zijn die heel slim die de opbouw van bevriezen zo langzaam mogelijk maakt en de effectieve beschikbaarheid van (daardoor beperkt vermogen) in totaliteit verhoogd.

Ps: de vragen zijn ideeën en makkelijker gesteld dan gemaakt. Ik vertrouw op jouw selectie uit de feedback.

[ Voor 24% gewijzigd door HarDus op 23-11-2026 10:48 ]


  • Jimmie5887
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 01:44
Ik zag een detailfoto van de onderkant van de P80 in de post van @freddy666 (22 november 2026 11:06). Daar zit een hele andere poot (met een veer) en een afvoergootje onder. Ik heb dat niet. Weet iemand of dat te vervangen of na te bestellen is? In de winter merk ik namelijk wel eens dat de boel vastvriest en het wat meer gaat trillen in huis.

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:21

Mg4gebruiker

Je zegt bij de kaart "hoe donkerder hoe meer rijp" . Maar de donkerste blokken zitten bij de laagste luchtvochtigheid.

Daarnaast vermoed ik dat Flints vaker geplaatst worden bij kleinere of zeer goed geisoleerde huizen met een lagere warmtevraag. Je zou op zijn minst voor de frequentie en duur van de defrost hiervoor moeten corrigeren.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
oneufus schreef op zondag 22 november 2026 @ 22:20:
[...]

Installeer deze eerst: https://github.com/custom-cards/button-card

En probeer dan nog eens de shower kaart toe te voegen.
Probeer alle YAML configuratie eerst even te herladen, dan komt ie wel naar voren ;)

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • Maarten58
  • Registratie: Juli 2022
  • Laatst online: 09:32
Je bent weer geniaal, @Kirvis !! _/-\o_

  • verstappen33
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 11:10
Een vraagje,

Afgelopen nacht 2 defrosts gehad, niets bijzonders maar zag erna dat het SWW vat verwarmt werd, tijdens de defrost zakt mijn SWW aanzienlijk.

Ik heb een 200L SWW vat + 100L Buffervat.

Klopt het dat een defrost ten koste gaat van je SWW? Ik dacht dat het buffervat hiervoor gebruikt werd, dat na een defrost weer wat buffer verwarmt moet worden dat snap ik, maar waarom het ten koste gaat van SWW snap ik niet, maar misschien mis ik de logica.

Kan iemand me dit uitleggen?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tG4mH8RAyDte53cKOIz-cAgm-4c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rCHi4px0DUGoZkxXatAwtAwL.png?f=fotoalbum_large

Herbeleef mijn The Ride '25 https://oudeelferink.com/


  • Sr_Ogel
  • Registratie: Mei 2006
  • Nu online

Sr_Ogel

Klop klop klop

oneufus schreef op zondag 22 november 2026 @ 22:20:
[...]

Installeer deze eerst: https://github.com/custom-cards/button-card

En probeer dan nog eens de shower kaart toe te voegen.
Het is in marketplace deze "Custom Features for Home Assistant Cards" geworden. Nu kan ik de kaart shower timer wel toevoegen. Dankjewel voor een trap in de goede richting

  • AkashiroNL
  • Registratie: December 2025
  • Nu online
Kleine Teaser Energie Tab in de Nieuwe roost Versie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/va3cQrfwU6WR08T1Djyp1Y4si8o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/makzUdyqnzogJA7XRkfGClRT.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gtuN2Y-_hLPbdcaPgCisOCc7ulc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/93UJ3m00tQpQMcMTtzc8C3Pa.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 30% gewijzigd door AkashiroNL op 23-11-2026 09:58 ]

Shower Time & Roost Weheat P80 | Support me


  • JanC57
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 11:04
verstappen33 schreef op maandag 23 november 2026 @ 08:50:
Een vraagje,

Afgelopen nacht 2 defrosts gehad, niets bijzonders maar zag erna dat het SWW vat verwarmt werd, tijdens de defrost zakt mijn SWW aanzienlijk.

Ik heb een 200L SWW vat + 100L Buffervat.

Klopt het dat een defrost ten koste gaat van je SWW? Ik dacht dat het buffervat hiervoor gebruikt werd, dat na een defrost weer wat buffer verwarmt moet worden dat snap ik, maar waarom het ten koste gaat van SWW snap ik niet, maar misschien mis ik de logica.

Kan iemand me dit uitleggen?

[Afbeelding]
Heb dezelfde vraag. Bij mij draait op dat moment ook de sww-pomp en, enkel de temperatuur onder in het sww vat maakt een sprongetje omlaag.

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
JanC57 schreef op maandag 23 november 2026 @ 09:50:
[...]

Heb dezelfde vraag. Bij mij draait op dat moment ook de sww-pomp en, enkel de temperatuur onder in het sww vat maakt een sprongetje omlaag.
@verstappen33 @JanC57 Er staat iets uitgelegd op: https://support.weheat.nl/s/article/DTC-1391?language=nl_NL

Bij "Alternatieve ontdooibronnen" staat vermeld welke alternatieve warmtebronnen er aangeboord kunnen worden om meer warmte naar de buitenunit te krijgen, zodat die kan ontdooien:
De regeling kijkt automatisch of er een alternatieve ontdooibron beschikbaar is, zoals:

tapwaterboiler
parallelbuffer
cv-ketel
elektrisch element
Als je SWW aangesproken wordt, dan vindt de regeling dus dat er mogelijk te weinig warmte beschikbaar is om te kunnen ontdooien.

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • Pepperoni
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 10:32
Soms begrijp ik echt helemaal niks van de regeling die Weheat in zijn apparaten stopt. Ik zit sinds gisteravond op stooklijn (pomp is paar weken oud) en dat ging perfect. Toen de nachtmodus, ging ook goed paar defrosts hoort erbij. Maar nu gaat de nachtmodus uit en zit de compressor vol gas te geven om de water huis-in te verhogen naar 28,7 bij een vraag van 25,1. Dat is toch niet logisch? Weet iemand waarom hij dat doet? SWW is het niet.

  • brentnl
  • Registratie: September 2004
  • Nu online
Vorig jaar februari is de Blackbird bij ons (FE) geplaatst en naar tevredenheid de resterende winter doorgekomen. Al vrij snel op een relatief lage stooklijn uitgekomen voor de type woning ('95, vrijstaand, 215m2 wo, energielabel B, HR+ glas, VVW beneden + radiatoren).

In de zomer had ik hem op opentherm staan (Tado V3+) en vanaf november wilde ik dus weer de stooklijn gebruiken. Maar ik merkte dat hij het daarmee maar tot een graad of 19,5 kreeg in de woonkamer ipv de gewenste 20,5/21. Daarom tijdelijk op opentherm gedraaid als 'boost' en nu weer op stooklijn, welke ik heb moeten verhogen naar 39/27/20/18/18. Voorheen stond hij op 35/26/20/18/18.

Vraag 1; ervaren meer mensen dat de stooklijn van vorig seizoen niet meer afdoende is voor dit stookseizoen?

Vraag 2; Gebruik sinds pas WeHeat Monitor maar zie zoveel data dat ik niet goed kan beoordelen of alles 'goed' draait? Ik vind dat de pomp best vaak op 100% draait, terwijl hij dat vorig seizoen niet of nauwelijks deed.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_lf1P9t5Vcm1xGFYFRQLflWNzrU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0LMeVF7k6wtDbeRm67a6bM3H.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMwYGreKVf7FK1XeGRNpS6Nm83U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TMM7HgAOMD4MR1LuWcdedL5B.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-zhs6FrPvl6u5kFZ1p9ndRUh3AI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jbqepUYjIbRvPPCiWsqmP04Z.jpg?f=fotoalbum_large

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 11:45

HarDus

Waarbij de toevoeging dat het lijstje verwarring brengt omdat een parallel buffer op de tweede plek staat. Die kan niet gekozen worden maar staat altijd parallel. Werkt altijd samen met je CV volume en heeft geen aparte pomp of aansturing. Dat hebben die andere drie wel. Het enige is dat de CV pomp naar Max gaat ook als die bij warmtebedrijf lager is ingesteld. Dat leidt tot fractioneel meer water over de buffer terwijl het huis gelijk blijft.

PS: en anders dan vorig jaar valt de CV(2) nu stil tijdens ontdooien. Dus 100% CV pomp over de buffer en de capaciteit in huis werd dus afgelopen nacht niet gebruikt. Vorig jaar werd juist gemeld dat beide blijven lopen omdat daarmee meer water volume bereikt kon worden en de buffer niet in 1 keer leeg getrokken wordt. Dat duurt bij 100l en 1,3m/h bijna 8min. Daarbinnen moet het dan gebeuren. Zou bij “geen succes” de CV(2) pomp dan weer gaan lopen?

Voor de Monitor zou @Kirvis natuurlijk kunnen bijhouden welke extra bron gebruikt wordt.

Ik hoop dat de volgorde is “eerst BUH en dan pas SWW”. Want als ik na vele defrost ook nog de boiler buffer kwijt ben dan wordt het ook nog koud douchen. Ontdooien en een SWW run is geen fijne combinatie. SWW loopt daarom altijd om 14:15. Dat is tijdens zon en hoogste temperatuur. Verplaatsen van SWW naar vast schema gaf vorig jaar een grote verbetering. Daarom ook geen wens tot WHI hier.

[ Voor 20% gewijzigd door HarDus op 23-11-2026 11:06 ]


  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
HarDus schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:37:
Waarbij de toevoeging dat het lijstje verwarring brengt omdat een parallel buffer op de tweede plek staat. Die kan niet gekozen worden maar staat altijd parallel. Werkt altijd samen met je CV volume en heeft geen aparte pomp of aansturing. Dat hebben die andere drie wel. Het enige is dat de CV pomp naar Max gaat ook als die bij warmtebedrijf lager is ingesteld. Dat leidt tot fractioneel meer water over de buffer terwijl het huis gelijk blijft.

Voor de Monitor zou @Kirvis natuurlijk kunnen bijhouden welke extra bron gebruikt wordt.

Ik hoop dat de volgorde is “eerst BUH en dan pas SWW”. Want als ik na vele defrost ook nog de boiler buffer kwijt ben dan wordt het ook nog koud douchen. Ontdooien en een SWW run is geen fijne combinatie. SWW loopt daarom altijd om 14:15. Dat is tijdens zon en hoogste temperatuur. Verplaatsen van SWW naar vast schema gaf vorig jaar een grote verbetering. Daarom ook geen wens tot WHI hier.
Ik denk dat het lijstje niet op volgorde is, maar een simpele opsomming van welke bronnen er aangesproken kunnen worden.

Ik heb een probleem met mijn BB P60, die ontdooit simpelweg helemaal niet meer. Dus ik heb daadwerkelijk gezien dat de software probeert zoveel mogelijk warmte naar de buitenunit te krijgen, en wel in deze volgorde:

- Eerst meer warmte in het systeem pompen, door de gevraagde watertemperatuur zelfstandig hoger te maken dan de OT thermostaat vraagt;
- daarna BUH bijschakelen;
- als laatste warmte uit SWW water pakken;

Bij mij heeft dit allemaal geen effect, de warmtewisselaar blijft bevroren, en de prestaties zijn zéér bedroevend. De pomp blijft daarna ook 2 uur lang in standby, om de natuur de kans te geven het ijs vanzelf te ontdooien. Dat werkt wanneer het buiten lekker zacht is, maar nu bij buitentemperaturen rond of onder 0 niet meer.

Mijn installateur is al 2 weken bezig om Weheat te overtuigen dat ik een issue heb wat niet van afstand kan worden opgelost. Maar dat is tot nu toe nog niet succesvol gelukt. Ik vermoed zelf dat de 4-wegklep en/of de actuator daarvan niet (goed) werkt.

Mijn huis koelt intussen af (gelukkig niet heel snel), en ik heb nog 1 voorraadje warm water (voor zolang het duurt, want daar wordt ook warmte uit gehaald voor ontdooien, wat niet helpt).

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • TMasterT
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 11:03
Ik heb ook regelmatig dat er vanuit de SWW het ontdooien uitgevoerd wordt. Nu zag ik op de link van WeHeat die Gameboy een paar posts terug deelde, het volgende:
Wanneer stopt of start ontdooien niet?
De regeling blokkeert ontdooien als één van de onderstaande waarden te laag zijn. Dit gebeurt dus wanneer:
  • Watertemperatuur in < 17 °C
  • Watertemperatuur uit <14 °C
  • Flow Blackbird P80 < 1,0 m³/h
  • Flow Blackbird P60 / Sparrow P60 / Flint P40 < 0,8 m³/h
Nu heb ik mijn P80 CV flow terug laten zetten van 1,3 naar 1, vanwege geluid in de liedingen. In de praktijk zie ik dat de CV flow dan schommelt tussen 0,99 en1,02. Zou die 0,99 dan triggeren dat het niet via de CV ontdooit en dan de SWW gebruikt?

  • CommiT
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:43
Dat mijn Blackbird P80 (geïnstalleerd begin oktober) het niet goed deed had ik al verwacht maar met de nieuwe ontdooien tab in de weheat-monitor schrik ik wel heel erg. 3,2 keer zoveel meer dan 99% van de andere pompen.

De 32% bug heb ik heel hardnekkig en de afgelopen 2 nachten houdt de P80 + ketel (max aanvoer 40 graden via Tado X) het huis niet warm. Het zakte tot 19,1 graden en moet de gehele ochtend bijstoken om het weer op 20 graden te krijgen. Ik ga de max aanvoer in de Tado ophogen om te zien wat dat voor invloed heeft.

Het huis is van 1967, volledig beton en niet geïsoleerd met veel m2 enkel glas. Allemaal T10-T40 met vlakke platen + ouderwetse lamellen radiatoren. Dus de afgifte is niet handig voor lage temperatuur. Tot vorige week liep alles goed, zelfs met de 32% bug was de temperatuur goed maar met de lagere temperaturen gaat het nu dus mis.

Ik val ver buiten alle statistiek van de ontdooi resultaten van alle P80 die zijn aangemeld.

Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan verbeteren?

Ontdooi vergelijking in weheat-monitor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FdCMmcJVQo887c-F1kkpGdck8qA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/a6Nl9zbsZFY92PIP3Xeeg0La.png?f=fotoalbum_large

Compressor & ontdooicycli:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqxsLgFjGJUBTclTc7JOs7hPEzg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7rlEqB5jhFOUcOnItw6qoVAt.png?f=fotoalbum_large

  • Wimploo
  • Registratie: December 2011
  • Laatst online: 11:27
CommiT schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:06:


Het huis is van 1967, volledig beton en niet geïsoleerd met veel m2 enkel glas. Allemaal T10-T40 met vlakke platen + ouderwetse lamellen radiatoren. Dus de afgifte is niet handig voor lage temperatuur. Tot vorige week liep alles goed, zelfs met de 32% bug was de temperatuur goed maar met de lagere temperaturen gaat het nu dus mis.
Puur vanuit interesse aangezien ik zelf nog geen warmtepomp heb.

Waarom ben je voor een warmtepomp gegaan en niet eerst een volledige isolatie van je huis en pas daarna een warmtepomp?

  • belmonde
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 11:22
Gameboy schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:54:
[...]


Ik denk dat het lijstje niet op volgorde is, maar een simpele opsomming van welke bronnen er aangesproken kunnen worden.

Ik heb een probleem met mijn BB P60, die ontdooit simpelweg helemaal niet meer. Dus ik heb daadwerkelijk gezien dat de software probeert zoveel mogelijk warmte naar de buitenunit te krijgen, en wel in deze volgorde:

- Eerst meer warmte in het systeem pompen, door de gevraagde watertemperatuur zelfstandig hoger te maken dan de OT thermostaat vraagt;
- daarna BUH bijschakelen;
- als laatste warmte uit SWW water pakken;

Bij mij heeft dit allemaal geen effect, de warmtewisselaar blijft bevroren, en de prestaties zijn zéér bedroevend. De pomp blijft daarna ook 2 uur lang in standby, om de natuur de kans te geven het ijs vanzelf te ontdooien. Dat werkt wanneer het buiten lekker zacht is, maar nu bij buitentemperaturen rond of onder 0 niet meer.

Mijn installateur is al 2 weken bezig om Weheat te overtuigen dat ik een issue heb wat niet van afstand kan worden opgelost. Maar dat is tot nu toe nog niet succesvol gelukt. Ik vermoed zelf dat de 4-wegklep en/of de actuator daarvan niet (goed) werkt.

Mijn huis koelt intussen af (gelukkig niet heel snel), en ik heb nog 1 voorraadje warm water (voor zolang het duurt, want daar wordt ook warmte uit gehaald voor ontdooien, wat niet helpt).
Kun jegeen koud water over de verdamper heen laten lopen om te ontdooien.. Zegt een onkundig iemand !

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 11:21

Mg4gebruiker

HarDus schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:37:
Waarbij de toevoeging dat het lijstje verwarring brengt omdat een parallel buffer op de tweede plek staat. Die kan niet gekozen worden maar staat altijd parallel. Werkt altijd samen met je CV volume en heeft geen aparte pomp of aansturing. Dat hebben die andere drie wel. Het enige is dat de CV pomp naar Max gaat ook als die bij warmtebedrijf lager is ingesteld. Dat leidt tot fractioneel meer water over de buffer terwijl het huis gelijk blijft.

PS: en anders dan vorig jaar valt de CV(2) nu stil tijdens ontdooien. Dus 100% CV pomp over de buffer en de capaciteit in huis werd dus afgelopen nacht niet gebruikt. Vorig jaar werd juist gemeld dat beide blijven lopen omdat daarmee meer water volume bereikt kon worden en de buffer niet in 1 keer leeg getrokken wordt. Dat duurt bij 100l en 1,3m/h bijna 8min. Daarbinnen moet het dan gebeuren. Zou bij “geen succes” de CV(2) pomp dan weer gaan lopen?

Voor de Monitor zou @Kirvis natuurlijk kunnen bijhouden welke extra bron gebruikt wordt.

Ik hoop dat de volgorde is “eerst BUH en dan pas SWW”. Want als ik na vele defrost ook nog de boiler buffer kwijt ben dan wordt het ook nog koud douchen. Ontdooien en een SWW run is geen fijne combinatie. SWW loopt daarom altijd om 14:15. Dat is tijdens zon en hoogste temperatuur. Verplaatsen van SWW naar vast schema gaf vorig jaar een grote verbetering. Daarom ook geen wens tot WHI hier.
Bij de Flint doet cv pomp 2 gewoon mee tijdens ontdooien.

Weheat Flint FE, 7X325 O, 8X325 W, SE4000h, 2x Marstek Venus E 3.0, MG4 ER


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 11:45

HarDus

Mg4gebruiker schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:21:
[...]

Bij de Flint doet cv pomp 2 gewoon mee tijdens ontdooien.
Bijzonder verschil: welke regeling? Hier stooklijn.

Hoe groot is je vat? Hier 100l.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B7s-701zzFOWjze98kzlkOTPVz0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/G4F5vHV14RosJwmHrc4UG5Xq.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door HarDus op 23-11-2026 11:45 ]


  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Nu online
belmonde schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:18:
[...]

Kun jegeen koud water over de verdamper heen laten lopen om te ontdooien.. Zegt een onkundig iemand !
Dat staat ook als last resort op die Weheat pagina ;) Dat heb ik ook wel gedaan, maar daarvoor moet ik het dak op, en heb ik ook een voorraadje warm water nodig.

En het is geen oplossing, want 2 uur later is het ding weer dichtgevroren.

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • phYzar
  • Registratie: November 2001
  • Nu online
HarDus schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:37:
Waarbij de toevoeging dat het lijstje verwarring brengt omdat een parallel buffer op de tweede plek staat. Die kan niet gekozen worden maar staat altijd parallel. Werkt altijd samen met je CV volume en heeft geen aparte pomp of aansturing. Dat hebben die andere drie wel. Het enige is dat de CV pomp naar Max gaat ook als die bij warmtebedrijf lager is ingesteld. Dat leidt tot fractioneel meer water over de buffer terwijl het huis gelijk blijft.
Er zijn meerdere varianten van een parallel buffer: bij mij is een parallel buffer met 2 aansluitingen gebruikt ipv 4. Die staat niet in serie, maar parallel, en heeft geen gedwongen gescheiden cv-circulatie. En dus wél een aparte pomp. Beide CV pompen aan? Water gaat rechtstreeks van buitenunit naar de afgifte, alleen pomp 1 aan: buitenunit verwarmt alleen buffer, alleen pomp 2 aan: huis circuleert over buffer. Dus die kan wel degelijk 'gekozen' worden, met behulp van de juiste pompen aan/uit. (Pomp 3 is dan de SWW-pomp, voor de volledigheid)

  • CommiT
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 11:43
Wimploo schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:17:
[...]

Puur vanuit interesse aangezien ik zelf nog geen warmtepomp heb.

Waarom ben je voor een warmtepomp gegaan en niet eerst een volledige isolatie van je huis en pas daarna een warmtepomp?
Kort antwoord: vanwege besparing deze winter.

We zijn volledig buitenom isoleren van de woning. Maar het traject duurt nu dusdanig lang dat we het niet voor elkaar kregen voor deze winter.

Ik heb de gehele woning gemodelleerd in open-heatloss-studio en warmteverliesberekeningen gemaakt op de huidige en toekomstige situatie en de P80 zou voldoende moeten zijn om na de verbouwing + aanleg vloerverwarming/LTV naar all-electric te gaan.

De vorige woning hadden we een Nefit Enviline all-electric en daar hebben we veel plezier van gehad. Ik vind het fijn dat er veel uit te lezen is bij de WeHeat maar tot nog toe heb ik nog niet het volle vertrouwen in de unit zelf dat deze het betrouwbaar zelfstandig gaat redden.

[ Voor 5% gewijzigd door CommiT op 23-11-2026 11:40 ]


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 11:45

HarDus

phYzar schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:32:
[...]

Er zijn meerdere varianten van een parallel buffer: bij mij is een parallel buffer met 2 aansluitingen gebruikt ipv 4. Die staat niet in serie, maar parallel, en heeft geen gedwongen gescheiden cv-circulatie. En dus wél een aparte pomp. Beide CV pompen aan? Water gaat rechtstreeks van buitenunit naar de afgifte, alleen pomp 1 aan: buitenunit verwarmt alleen buffer, alleen pomp 2 aan: huis circuleert over buffer. Dus die kan wel degelijk 'gekozen' worden, met behulp van de juiste pompen aan/uit. (Pomp 3 is dan de SWW-pomp, voor de volledigheid)
Ik heb ook een twee-pijps-aansluiting, zoals dat in de WeHeat schema’s staat.

Mijn eerste reactie was obv navraag bij WeHeat/installateur en hun reactie van vorig jaar. CV(2) pomp blijft draaien om meer ontdooi capaciteit te hebben en niet na snel ontdooien via de buffer daarna te kort te komen. Dat kan een prima overweging zijn bij een ontdooi strategie en regeling. Dan is het buffervat een volume vergroting.

Echter, tot mijn verbazing, zie ik in de portal dat mijn CV(2) pomp nu stopt tijdens ontdooien, zoals ik later heb toegevoegd, cursief. Nu is het buffervat dus een apart volume. Weet ook niet of ze hierbij verschil maken tussen 50 en 100l. Opvallend is ook dat hier nu sneller ontdooid wordt dan vorig jaar. Nu rond 9min; vorig jaar rond 14min.

  • LuToLu
  • Registratie: Juli 2026
  • Nu online
Ik heb een parallel buffervat van 50 liter, 2 pijpen, en ook hier stopt pomp CV (2) tijdens ontdooien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GJj2-xR4fAJghmLQgkroSWJrzLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/usAJ8VDu8K3r1D19XrSIarzH.jpg?f=fotoalbum_large

4x HomeWizard PiB (3200W/3200W) | SolarEdge SE4000H | 4.095 Wp panelen | Weheat Sparrow All-Electric + 200L SWW-vat + 50L buffervat (par) op stooklijn


  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Nu online
Dit is mijn FE Sparrow: 2,8 keer zoveel, meer dan 96% van de andere pompen.

Maar wat kun je er aan doen? Positionering van de buitenunit is min of meer een gegeven. Kan ik bijvoorbeeld de stooklijn (ik heb stooklijn + aan/uit) bij -20 verlagen? Dan werkt mijn sparrow minder hard, heeft minder defrosts en kan hij uiteindelijk meer warmte afgeven? Of werkt het zo niet? Of zou OTGW nu beter zijn? De nachtstand staat nu op 'zacht geroezemoes' tot 08.00 uur. Daardoor verwarmt hij denk ik niet zoveel als nodig is. Dus na 08.00 uur maakt hij een inhaalslag om 0.5 graden in te lopen. Zou het uitschakelen van de nachtstand iets opleveren? Ik zou WHI kunnen uitzetten, die laat de SWW-boiler veelal in de ochtend verwarmen. Ook niet bevorderlijk voor de kamertemperatuur.

Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++