dr_pronk schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:38:
[...]

Mijn installateur meldde gisteravond dat mijn BB inderdaad telkens afslaat door een beveiliging voor te hoge druk aan de uitlaatzijde. Ze hebben het trouwens ook nog steeds over het vervangen van onderdelen als oplossing, waaronder de printplaat en druksensor. Maar hopelijk kan het softwarematig opgelost worden. Ondertussen had ik gisteren een energierekening van 75 euro, en voor novermber in totaal zit ik al op 1200 euro. Ook vandaag staat hij weer grotendeels in standby. De CEO mag mij binnenkort wel mee uit eten nemen ter compensatie!
[Afbeelding]
75 euro voor een dag?

Hoe verwarm je (stooklijn /OT)? Misschien zou je iets iets lager kunnen zetten, waardoor de compressor zachter draait en je die melding over hoge druk niet krijgt.

  • I.p.
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 12:46
Jpiek schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:59:
[...]

Update wordt gefaseerd doorgevoerd, wellicht heb je hem nog niet ?
Gefaseerd is dan ook weer wat vaag en volgensmij raakt dit precies waar bij velen de irritatie zit. De communicatie is veelal te summier en niet smart, of wordt in sommige gevallen later weer op teruggekomen. Er wordt gisteren letterlijk op Linked In door hun aangegeven: vandaag zetten we de eerste update op afstand door. Dat kan om welke reden dan ook niet lukken, maar geef dan aansluitend even bericht wanneer uiterlijk alle pompen voorzien zijn.

  • MartinPTweak
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 15:11
Stoker schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:41:
Het veelvuldig herhalen van dezelfde issues maakt het forum echter niet overzichtelijker (inmiddels 13 pagina's in 24 uur).
Dat is toch hoe het forum moet werken, het geeft een indicatie van de impact van een issue.

Kan je deze feedback doorgeven aan Weheat?
Daarbij zijn twee fouten ingeslopen die pas bij de eerste vorst, rond 10 november, zichtbaar werden.
Dat kan altijd, echter de test procedures moeten dat opvangen. Koop een aantal vriezers (range -20 t/m 40) en configureer deze op verschillende temperaturen (hint: stooklijn punten).
Update dan de warmtepompen in die vriezers met de te testen software en kijk wat er gebeurt. Wil je het makkelijk hebben met de analyse heb je twee pompen per vriezer (of 2 vriezers met elk 1 pomp met dezelfde vriezer configuratie mochten de pompen elkaar beïnvloedden) waarbij 1 pomp de 'oude' versie draait en de andere de te testen versie.
Regel lucht en water aan- en afvoer en realistische warmteafgifte.
Alternatief zoals hier ook al (vaak) is voorgesteld, vraag een aantal beta testers en zorg ervoor dat zij zelf een firmware versie kunnen terugvallen in een beperkte software uitrol.
Software breed uitrollen zonder goede testen heb ik eigenlijk nooit gezien in 40+ jaar bank automatisering.
De update die beide herstelt, is sinds vanmiddag beschikbaar en wordt gefaseerd uitgerold. Niemand hoeft er iets voor te doen.
Communicatie. Moet je zien wat ik terug krijg na feedback van een applicatie die een kop koffie kost:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Goed nieuws: wat je meldde over Weheat Monitor is opgelost en staat inmiddels live.

Weet de app dat je pomp geen warm water maakt, dan laat Systeemdetails de regels over het boilervat en de SWW-pomp nu weg, en staat de tab Tapwater niet meer op het dashboard. De regel Waterpomp is voor iedereen weg: dat was een schakeluitgang voor een externe pomp die bijna altijd op Actief stond en niets over je installatie zei. Je voorstel om configuratie en live-gegevens helemaal te scheiden hebben we nog niet overgenomen.
Je schreef destijds:

Ik weet niet of ik hetzelfde zie als andere gebruikers met andere configuraties bij Systeemdetails.
Als dat niet zo is, ik vind dat gedeelte een beetje een rommeltje. Configuratie en real-time data.
Daarnaast heb ik een simpel beeld van onze installatie, geen SWW, Full Electric.
Daarom is dat SWW geneuzel niet zo relevant en leidt het alleen maar af.
Zie bijgaand een (slordige) suggestie voor een andere layout waar in ieder geval core warmtepomp los staat van SWW ellende.
Maar als je weet dat deze installatie geen SWW heeft mag je SWW data ook weglaten van mij.
Ik neem dat ik een CV pomp heb, en geen Waterpomp (want SWW?). Waarom die dan op Actief staat....

Nog even voor de duidelijkheid, nog steeds zeer onder de indruk van je output (in termen van functionaliteiten) en flexibiliteit!
Geen verdere actie vereist.

Wat er verder veranderd is, staat in de changelog.

Je kunt de nieuwe versie binnenhalen door de app te herladen of door de app opnieuw te openen. Werkt het bij jou nog niet zoals verwacht, antwoord dan gerust op deze mail.

Groet,
Bastiaan van Weheat Monitor
Gefaseerd uitrollen is mooi als het gaat om iets wat werkt en onzichtbaar is. Hier is dat niet het geval. Hoe lang duurt het? Wanneer krijgt onze pomp het? Zijn er andere effecten?
Waarom niet gewoon een email sturen naar de warmtepomp eigenaar bij firmware aanpassingen, linkje erbij naar de release notes. Eventueel versturen met een reply-to adres van de installateur.
Dit neemt zo ongelofelijk veel frustratie weg die er nu voor zorgt dat mensen Weheat nooit meer adviseren aan iemand. Geen idee of dat nog goed komt.

Alle zinnen in zijn tekst na het gefaseerd uitrollen lijken geschreven te zijn om te rechtvaardigen dat ze heel goed werk geleverd hebben. Dat is onnodige opvulling, we hebben het immers over de veroorzaakte problemen door niet goed geteste software.

[ Voor 0% gewijzigd door MartinPTweak op 26-11-2026 12:53 . Reden: typo ]


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 15:21
RayDelft schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:41:
Mijn sparrow is op stand-by gegaan sinds 11.00 uur Vanochtend beweerde ik hier nog dat alles probleemloos draait maar dat is nu niet meer zo . Het gebeurde na een korte stroomonderbreking van de binnenunit wegens het plaatsen van een slimme stekker waarmee ik wil meten . Is dit stand-by natuurlijk gedrag na onderbreking ? en hoe lang kan dat duren ? Het is nu ru anderhalf uur en de gasketel heeft het vrolijk overgenomen. Ik ben bang dat de pomp daarom geen reden ziet om aan te slaan . Het water is immers warm genoeg in het systeem . Tips ? Stooklijn even tweaken om alles uit te laten gaan en te laten herstarten ? Het statuslampje op de binnenmodule knippert langzaam groen . Alles is online .

Dank voor jullie info en advies
Beiden even 10 minuten spanningsloos maken en dan weer aanzetten hielp bij mij vorig jaar. Ook mijn thermostaat trouwens (T6), dus 3 dingen had ik toen spanningsloos gemaakt.

[ Voor 4% gewijzigd door orillion op 26-11-2026 12:52 ]


  • mpompb
  • Registratie: November 2026
  • Nu online
HarDus schreef op donderdag 26 november 2026 @ 03:21:

En dit:

[Afbeelding] 55gr vraag temperatuur tijdens defrosts. Zo hoog staat mijn stooklijn helemaal niet.

Waarom? Speciaal toegevoegd voor de tweede update? Voor ons Tweakers? Afleiden met grote afwijkingen opdat we de subtiele niet opmerken? Snuffelstage van een zij-instromer?
Kwam dit overeen met het aanstaan van de BUH? Dat is bij mij in elk geval wel zo. Gebeurt niet bij iedere ontdooicyclus, vooral als ze dicht op elkaar zitten lijkt het. Ik denk dat zo geprobeerd wordt de temperatuurval te minimalizeren tijdens het ontdooien. Zag het ook gisteren pas voor het eerst, maar na de update is het nog niet gebeurd.

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 15:21

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Master Yoda 3 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 11:25:
[...]

Allemaal leuk en aardig, maar ondertussen heb ik nog steeds te maken met de 32% bug en een pomp die onder de -2 ongeveer 1,7x zo vaak ontdooit als de rest van de BB80s. (Vanaf middernacht tot nu 16x! Gemiddeld start elke 40 minuten een defrost die 5 tot 7 minuten duurt.
De 32% is een bug, eens. Maar die 100 defrosts zijn geen software bug, die worden uitgevoerd omdat het volgens hun software noodzakelijk is (is een snelle aanname). Dat kan ook afstelling/op bouw van het systeem zijn.

Wij hebben vergelijkbare situaties bij pompen (niet alleen Weheat, ook bijvoorbeeld Panasonics), maar dit heb je bij woningen waar veel warmtevraag is tov de warmtepompvermogen.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • dr_pronk
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 13:10

dr_pronk

WeHeat Blackbird P80

Aaron89d schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:43:
[...]

75 euro voor een dag?

Hoe verwarm je (stooklijn /OT)? Misschien zou je iets iets lager kunnen zetten, waardoor de compressor zachter draait en je die melding over hoge druk niet krijgt.
Goede suggestie, maar dat vind ik de wereld op zijn kop. Ik koop een apparaat dat theoretisch 200-250 kwh warmte per dag mijn huis in moet kunnen pompen. Nu haal ik ongeveer 70 kwh op een dag, en dan zou ik hem liever moeten behandelen omdat hij anders drukmeldingen krijgt. Dan ding moet draaien, en ik zou me eigenlijk helemaal niet in de details hoeven te verdiepen. Tot nu is de prestatie volledig ondermaats, de ingenieurs van Brainport Eindhoven onwaardig!

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

SWW is hier zojuist ook weer uitgevallen op wat ik in HA kan zien piek van 61.6, had iemand hier niet ook uitval op 61.7?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7BBImzDMk9XJwjtw6G5Kc25_XWc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iejHMFsrEFrdPnptvROJFJvx.jpg?f=fotoalbum_large

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 14:59

Jpiek

Stoker schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:02:
[...]

Wij hebben vergelijkbare situaties bij pompen (niet alleen Weheat, ook bijvoorbeeld Panasonics), maar dit heb je bij woningen waar veel warmtevraag is tov de warmtepompvermogen.
Apart, ik vraag best wel veel van mijn WP : ca 45C bij 0C.

Volgens de Weheat monitor heb ik maar half zoveel defrosts als anderen in de vloot:

0,5 keer zoveel minder dan 82% van de andere pompen

Je pomp ontdooit minder dan de meeste pompen van het model Blackbird P80. Rond het vriespunt is dat 0,7 keer zoveel als de groep.

Maar wel 12,9 minuten tegenover 9,8 bij anderen

  • Guido7619
  • Registratie: April 2018
  • Nu online
dr_pronk schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:10:
[...]

Goede suggestie, maar dat vind ik de wereld op zijn kop. Ik koop een apparaat dat theoretisch 200-250 kwh warmte per dag mijn huis in moet kunnen pompen. Nu haal ik ongeveer 70 kwh op een dag, en dan zou ik hem liever moeten behandelen omdat hij anders drukmeldingen krijgt. Dan ding moet draaien, en ik zou me eigenlijk helemaal niet in de details hoeven te verdiepen. Tot nu is de prestatie volledig ondermaats, de ingenieurs van Brainport Eindhoven onwaardig!
Lijkt mij ook dat als de druk te hoog oploopt de compressor daarvoor terug moet toeren om de druk weer wat te verlagen.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 14:59

Jpiek

I.p. schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:46:
[...]

Gefaseerd is dan ook weer wat vaag en volgensmij raakt dit precies waar bij velen de irritatie zit. De communicatie is veelal te summier en niet smart, of wordt in sommige gevallen later weer op teruggekomen. Er wordt gisteren letterlijk op Linked In door hun aangegeven: vandaag zetten we de eerste update op afstand door. Dat kan om welke reden dan ook niet lukken, maar geef dan aansluitend even bericht wanneer uiterlijk alle pompen voorzien zijn.
vandaag zetten we de eerste update op afstand door.

Precies, ze kunnen ook kwalijk op Linked in een adreslijst neerzetten wie waneer aan de beurt is. Maar wa ik al veel eeder zei: een mailtje naar de gebruikers zou fijn zijn. Zet daar ndan ok meteen in van en naar welke versie O-)

  • Hertog99
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 15:18
Jpiek schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:15:
[...]

vandaag zetten we de eerste update op afstand door.

Precies, ze kunnen ook kwalijk op Linked in een adreslijst neerzetten wie waneer aan de beurt is. Maar wa ik al veel eeder zei: een mailtje naar de gebruikers zou fijn zijn. Zet daar ndan ok meteen in van en naar welke versie O-)
Of een push bericht in de app, ik bedoel, er zit een hele 'Meldingen'-instellingen pagina in... zou je zomaar eens wat mee kunnen doen ;)

  • aloft
  • Registratie: Juni 2014
  • Laatst online: 14:48
Stoker schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:02:
[...]

De 32% is een bug, eens. Maar die 100 defrosts zijn geen software bug, die worden uitgevoerd omdat het volgens hun software noodzakelijk is (is een snelle aanname). Dat kan ook afstelling/op bouw van het systeem zijn.
Ik zie vooral een verschil met vorig jaar; toen had ik lagere compressor rpm en langere runs tussen de defrosts bij vergelijkbare temperaturen. Toegegeven, dan hou ik geen rekening met luchtvochtigheid, en dat kan flink impact hebben.

(Nog even los van de enorme herrie die er nu soms uit komt, alsof er iets trilt, ik krijg nog niet de vinger erachter wat daar de relatie is, maar dat staat -denk ik- los van het aantal defrosts.)

  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15:44
dr_pronk schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:10:
[...]

Goede suggestie, maar dat vind ik de wereld op zijn kop. Ik koop een apparaat dat theoretisch 200-250 kwh warmte per dag mijn huis in moet kunnen pompen. Nu haal ik ongeveer 70 kwh op een dag, en dan zou ik hem liever moeten behandelen omdat hij anders drukmeldingen krijgt. Dan ding moet draaien, en ik zou me eigenlijk helemaal niet in de details hoeven te verdiepen. Tot nu is de prestatie volledig ondermaats, de ingenieurs van Brainport Eindhoven onwaardig!
Het is een softwarebug op dit moment die onterecht een hogedrukmelding geeft.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 14:59

Jpiek

Hertog99 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:19:
[...]


Of een push bericht in de app, ik bedoel, er zit een hele 'Meldingen'-instellingen pagina in... zou je zomaar eens wat mee kunnen doen ;)
Goed idee, ik krijg daar zoveel meldingen van dat ik vergeten was die erin zit :P

  • Sjeuf
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14:48
Ik probeer nu nadat bij mij de 32% bug is gefixed mijn huis langzaam weer op te warmen. Geduld is daarbij een extreem schone zaak.

hierbij zie ik een temperatuur "huis in" in 5 uur stijgen van 21.7℃ naar 34.2℃. compressor hierbij op 100%, buffervat parallel van 100L met 4 defrosts. De "huis in" temp zakt na elke defrost met 3℃. er zit nu wel een langzaam stijgende "sinus" in.
verder zie ik ook de hele ochtend dat de warmtepomp in temp 0.5℃ hoger ligt dan de huis in temp.

De vraag die ik heb.

1. Is het normaal dat het 3℃ inzakt? (waarschijnlijk wel).
2. hoe kan het dat er meer warmte de warmtepomp in gaat dan er het huis in gaat? (ik heb wel de airco op verwarmen maar kan me niet voorstellen dat de vloerverwarming dit meeneemt). Moet ik meer thermostaatknoppen open zetten? Ik heb ze nl allemlaa geknepen voor vlugger opwarmen vloer. Mijn debiet is door de installateur op 1.08m3/h gezet ipv de geadviseerde 1.33 zodat er meer warmteafgifte zou zijn

graag ook jullie hulp tussen alle posts door

  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15:44
TomSt schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:11:
SWW is hier zojuist ook weer uitgevallen op wat ik in HA kan zien piek van 61.6, had iemand hier niet ook uitval op 61.7?

[Afbeelding]
Ja ik. Dit is bij mij een hogedrukmelding bug. Dat kan overigens alleen je installateur zien. Zelf zie je niets behalve dat hij stopt rond die temperatuur en dan in standby gaat.

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Sowieso, laat de FW versie zien in de portal voor de eindgebruiker, niet alleen bij de installateur

En handig voor de installateur 'ziet' als er eventueel iets mis is met mijn installatie, maar ik wil dit zelf ook kunnen zien. De installatiemarkt is (voor zover ik weet) behoorlijk traditioneel, die hebben niet iemand continue aan het buro zitten om de portal te bekijken. Voor hun is het installeren en naar de volgende klus....

@Weheat heeft m.i. wel een uniek product in handen, maar doe er dan ook meer mee naar de eindklant....

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

Aaron89d schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:32:
[...]

Ja ik. Dit is bij mij een hogedrukmelding bug. Dat kan overigens alleen je installateur zien. Zelf zie je niets behalve dat hij stopt rond die temperatuur en dan in standby gaat.
Nog mooier is dat hij net 15 minuten lang mijn vat weer kouder heeft staan maken, omdat de pomp niet uitschakelde en dus warmte bleef terugvoeren naar de buitenunit. Gek genoeg schakelde de BUH dit keer niet in, wat ik overigens prima vind, want dat ding vreet energie en krijgt het water uiteindelijk ook niet verder warm... Zaterdag staat mijn legionellarun gepland, dus daar maak ik me inmiddels best een beetje zorgen over.

  • RayDelft
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 13:48
orillion schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:51:
[...]

Beiden even 10 minuten spanningsloos maken en dan weer aanzetten hielp bij mij vorig jaar. Ook mijn thermostaat trouwens (T6), dus 3 dingen had ik toen spanningsloos gemaakt.
Dank orillion . Het heeft ook mij geholpen . Hij start weer .

  • axensir
  • Registratie: December 2014
  • Nu online
Wat achterlijk. ding is net klaar met tapwater en gaat nu weer in standby. waarschijnlijk voor een uur. ondertussen gaat de buh op vol vermogen iets doen...

Weheat Blackbird P60 | PV 4400Wp ZO + 1000Wp ZW / MT Venus 5,12kW V150 / Venus A 2,12KW V148 / CT003


  • Master Yoda 3
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 14:23
Stoker schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:02:
[...]

De 32% is een bug, eens. Maar die 100 defrosts zijn geen software bug, die worden uitgevoerd omdat het volgens hun software noodzakelijk is (is een snelle aanname). Dat kan ook afstelling/op bouw van het systeem zijn.

Wij hebben vergelijkbare situaties bij pompen (niet alleen Weheat, ook bijvoorbeeld Panasonics), maar dit heb je bij woningen waar veel warmtevraag is tov de warmtepompvermogen.
Dank voor je reactie, ik heb in ieder geval het de AI binnen Kirvis zijn monitor gevraagd en hoewel het model nog zegt dat mijn warmteverlies “niet betrouwbaar” weergegeven kan worden zit ik met 267,1W/K aan de hoge kant van de middelste helft van P80 eigenaren in de tool (185 pompen).

middelste helft ligt tussen de 200 to 270 W/K met mediaan 235W/K.

Alleen luchtvochtigheid/plaatsing/locatie zou een ding kunnen zijn, want dat wordt niet meegenomen

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

axensir schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:51:
Wat achterlijk. ding is net klaar met tapwater en gaat nu weer in standby. waarschijnlijk voor een uur. ondertussen gaat de buh op vol vermogen iets doen...
Hier staat de buh toch weer volop te stampen nu voor CV circuit.... compressor uitgevallen tijdens SWW op 62.9 graden wat uit de pomp kwam, waarschijnlijk dus valse hoge druk melding... Je wordt er oprecht moe van...

Heb even in portal zelf nu gekeken daar slaat hij af bij 62.9 uit, HA loopt met vertraging wat achter natuurlijk. @Aaron89d

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kxsUlB3dimJ-qQYR-MazEtxPk3o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aVExhO8HbAMgueRCNZ5hQqUV.png?f=user_large

[ Voor 23% gewijzigd door TomSt op 26-11-2026 13:57 ]


  • Aaron89d
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 15:44
TomSt schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:55:
[...]

Hier staat de buh toch weer volop te stampen nu voor CV circuit.... compressor uitgevallen tijdens SWW op 62.9 graden wat uit de pomp kwam, waarschijnlijk dus valse hoge druk melding... Je wordt er oprecht moe van...

Heb even in portal zelf nu gekeken daar slaat hij af bij 62.9 uit, HA loopt met vertraging wat achter natuurlijk. @Aaron89d

[Afbeelding]
Ja hopelijk komen ze deze week met een oplossing. Is het bij jou onderdeel van de legionellarun? Dan is het het overwegen waard om je legionellacyclus even door je monteur uit te zetten totdat de update er is. Anders heb je zo een standbytijd van 25% per dag

  • Hanske75
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 15:42
axensir schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:51:
Wat achterlijk. ding is net klaar met tapwater en gaat nu weer in standby. waarschijnlijk voor een uur. ondertussen gaat de buh op vol vermogen iets doen...
Hier gebeurd precies hetzelfde na tapwater run. Heater staat 10 uur per dag aan. Huis wordt ondertussen steeds kouder. Installateur doet niks, want firmware bug. Ik hoop maar dat het klopt en dat het niet straks toch een hardware issue is.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

Aaron89d schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:12:
[...]

Ja hopelijk komen ze deze week met een oplossing. Is het bij jou onderdeel van de legionellarun? Dan is het het overwegen waard om je legionellacyclus even door je monteur uit te zetten totdat de update er is. Anders heb je zo een standbytijd van 25% per dag
WHI wilde hier dagelijks naar 64 graden toe verwarmen. Als hij dat rustig doet, lukt het nog wel, maar zodra hij de compressor hoger laat optoeren omdat hij zo snel mogelijk weer het huis wil verwarmen, gaat het mis. De laatste legionellarun was zaterdag en die ging nog goed, want 47% compressor ipv nu 89%. Gelukkig laat hij het na een uur standby meestal bij een poging, maar zodra de legionella eraan komt, ben ik er niet gerust op.

Ik heb het standaardschema nu op 55 graden staan, maar heb vandaag als test de temperatuur nog even naar 60 graden verhoogd. Uiteindelijk ging het toch weer mis...

Ik heb het inmiddels bij de installateur neergelegd. Die had al geappt dat hij nu ook bij een ander huishouden met een vergelijkbaar legionellaprobleem zit en dat ze het daar opgelost hebben. Weheat heeft toen specifiek iets aangepast aan die pomp, waarna het probleem verholpen was. Een beetje zoals @Carboy54 ook al aangaf: Weheat kan op afstand blijkbaar het nodige aanpassen. Wellicht gaan ze dit nu per geval oplossen en komt er eind deze week voor iedereen de beloofde fase 2 met de firmwarefixes, met deze fix erin?
edit:
ik hoop dat de installateur het nu ook voor ons kan fixen

  • magrec
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:18
Mijn legionella run is opeens gestopt bij 60 graden ipv 65 graden. Meer gebruikers die dit zien?

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

magrec schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:22:
Mijn legionella run is opeens gestopt bij 60 graden ipv 65 graden. Meer gebruikers die dit zien?
Jup, lees stukje terug en mijn bericht hierboven, het is hopeloos!

  • magrec
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:18
TomSt schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:23:
[...]

Jup, lees stukje terug en mijn bericht hierboven, het is hopeloos!
die posts gingen tegelijk ;) maar gek want vorige week zonder problemen die 65 gehaald.

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

magrec schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:24:
[...]

die posts gingen tegelijk ;) maar gek want vorige week zonder problemen die 65 gehaald.
Ging hij toen rustiger naar de 65 graden? Bij ons lukt het zolang hij rond 47% het doet niet als het op 80%+ gaat.

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:51
Hanske75 schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:18:
[...]

Hier gebeurd precies hetzelfde na tapwater run. Heater staat 10 uur per dag aan. Huis wordt ondertussen steeds kouder. Installateur doet niks, want firmware bug. Ik hoop maar dat het klopt en dat het niet straks toch een hardware issue is.
Vreselijk, een 3kW element dat 10 uur per dag aan staat, met een dynamisch contract betaal je je blauw op dit moment.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • axensir
  • Registratie: December 2014
  • Nu online
axensir schreef op donderdag 26 november 2026 @ 13:51:
Wat achterlijk. ding is net klaar met tapwater en gaat nu weer in standby. waarschijnlijk voor een uur. ondertussen gaat de buh op vol vermogen iets doen...
Wel grappig. Hij is net ook even 10 minuten offline geweest. Misschien een update. het uur was nog niet helemaal om. maar de pomp ging wel weer verwarmen toen hij weer online kwam

Weheat Blackbird P60 | PV 4400Wp ZO + 1000Wp ZW / MT Venus 5,12kW V150 / Venus A 2,12KW V148 / CT003


  • magrec
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 15:18
TomSt schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:24:
[...]

Ging hij toen rustiger naar de 65 graden? Bij ons lukt het zolang hij rond 47% het doet niet als het op 80%+ gaat.
Ik heb een BBP60 en vorige week draaide hij 30 minuten op 100% en daarna 1,5u op 38% maar toen was het ook warmer buiten. Vandaag ook weer 30 minuten op 100% maar daarna terug naar 84% en 30 minuten later gestopt en nu standby. Ik vond het vorige week al vaag dat hij zo laag terugschakelde want de run duurde daardoor extra lang en daarna ook nog 3u in standby geweest.

[ Voor 13% gewijzigd door magrec op 26-11-2026 14:37 ]


  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

Hij blijft nu ook weer op maximaal 57% draaien. Dat is volgens mij een beveiliging omdat hij eerder op te hoge druk is uitgevallen. Eerst een uur wachten en daarna nog op half vermogen wat sinds de firmware van gisteren, maximaal 57% is (gelukkig geen 32% meer). Zolang de compressor niet uitvalt, mag hij volgens mij na de update nu wel direct op vol vermogen draaien.

Het huis schreeuwt inmiddels wel weer om warmte. Sinds 12:00 uur is hij nu al bezig geweest met SWW. Net weer 20 minuten staan verwarmen, maar dat is lang niet genoeg om de temperatuur op peil te houden. :/
edit:
nu 34 min later gaat hij weer vol gas ineens, zal druk begrenzer er wel afzijn.

[ Voor 15% gewijzigd door TomSt op 26-11-2026 14:42 ]


  • Alfa Novanta
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 14:41

Alfa Novanta

VRRROOOAAARRRP

Jpiek schreef op donderdag 26 november 2026 @ 10:29:
De reactie die ik Van Martijn v/d Ven, CEO van Weheat heb gekregen, zijn beloftes zijn best fors, en daar mogen we hem imho ook aan houden. Blijft staan dat ik het meer dan jammer vind dat hij geen gebruik makt van de kennis en ervaring van de Tweakers hier. Als we in gesprek blijven zal ik hem daar ook zeker op wijzen.
Goedenavond Johan,

Dank je voor je bericht. Dat je me schrijft omdat je Weheat een warm hart toedraagt, waardeer ik. En je hebt op twee punten gewoon gelijk: er zijn huishoudens die het de afgelopen weken niet warm genoeg kregen, en wij hebben daar slecht over gecommuniceerd. Dat spijt me.

Wat er misging: dit najaar hebben we de regeling aangepast zodat de compressor minder vaak schakelt en stabieler draait. Daarbij zijn twee fouten ingeslopen die pas bij de eerste vorst, rond 10 november, zichtbaar werden. De eerste: na het ontdooien bleef een begrenzer onterecht actief, waardoor de pomp tot een half uur op zo'n 30% draaide. In huis merk je dat nauwelijks: een paar tienden van een graad. De tweede merk je wel: na een onterechte hogedrukmelding bepaalt de regeling zelf hoe lang de pomp rust. Vorig jaar was dat een kwartier, nu meestal een uur. Als engineer herken je het vast: goed door de test, en pas onder echte belasting gaat het mis.

De update die beide herstelt, is sinds vanmiddag beschikbaar en wordt gefaseerd uitgerold. Niemand hoeft er iets voor te doen.

Wat we in de data ook zien: bij verreweg de meeste pompen met deze fouten bleef het huis gewoon warm. Onze fout haalde marge weg; waar een installatie bij vorst al weinig marge had, werd dat uur te veel. Dat is geen excuus, wel wat er gebeurde. En niet alles wat nu online aan deze fout wordt gekoppeld, hoort erbij. Dat maakt het niet kleiner, maar elke klacht verdient de juiste oplossing.

Juist om die marge vooraf zichtbaar te maken, hebben we de wintercheck van vorig jaar flink uitgebreid: dit jaar meer dan 80 verschillende tests per installatie. Sinds oktober zien onze installateurs de uitkomsten in hun portaal, met per installatie waar het bij kou krap kan worden, zodat ze dat kunnen oppakken voordat hun klant iets merkt.

Zo werken we: de installateur ontwerpt en levert het systeem in huis en is het aanspreekpunt van de bewoner; wij leveren pomp en software en staan achter hem. Juist onze installateurs hebben we bij deze fout te versnipperd geïnformeerd, midden in hun drukste weken. Dat ligt bij ons. Inmiddels zijn ze allemaal ingelicht, en onze support is 7 dagen per week bereikbaar; de cijfers van vandaag heb ik bijgevoegd. Maar jouw bericht laat zien dat het gesprek ook online wordt gevoerd, en daar waren wij te stil. Op social media gaan we actiever meepraten en sneller reageren, zodat mensen het van ons horen en niet over ons.

Reken ons af op hoe snel en hoe open we het oplossen als er iets misgaat. Groei gaat bij ons nooit boven kwaliteit. Ons doel voor deze winter is simpel: bij iedereen met een Weheat is het thuis gewoon warm, ook als het vriest.

Wat ik je hier schrijf, mag iedereen weten. En vraag gerust door, ook op de techniek.

Warme groet,

Martijn
Echt heel tof, als ze waar maken wat ze verkondigen dan ben ik wel groot fan. Jammer dat het gebeurt maar wel gaaf dat de CEO tijd voor ons maakt en persoonlijk reageert. We gaan hun hier zeker aan houden.

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 32GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | Gigabyte RTX3090 Gaming OC 24GB GDDR6 | Windows 10 x64 | HP Reverb G2


  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 15:25
Als je in de negatieve stress spiraal zit van de WP èn dat je huis per cyclus kouder wordt dan helpt: stooklijn omlaag. Dat levert zowel lagere warmteafgifte (je huis was al kouder geworden) en lagere COP. Verhogen stooklijn of OT is contra-productief. WHI is uit den boze. Dit is het Duizels Dilemma bij het krappe vermogen van een WP en teruglopende COP bij koude en verhoogde temperatuur vraag en verminderde beschikbaarheid vanwege ontdooien (en andere beperkingen in de hardware).

Pas nadat de negatieve spiraal is opgevangen en gestopt is, de stooklijn voorzichtig omhoog. Als overdag de ontdooiintervallen lang genoeg zijn de stooklijn overdag eventueel ietsje hoger en dan de ruimtes met vloerverwarming prioriteren. Hoe je dat doet is afhankelijk van je CV zijdige mogelijkheden per kamer of per kring. Ik heb daarvoor een proportionele naregeling en ben blij dat die er nog op zit (HomeMatic).

Een overspannen WP moet energie-armer re-integratietraject aanbieden met veel takt en geduld.

Zie ook de Posts van @STIMPPYYY ( meen ik; te veel pagina's om terug te zoeken).

[ Voor 9% gewijzigd door HarDus op 26-11-2026 15:06 ]


  • Skupjo
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 14:48
Eens, het zou prettig zijn als WeHeat notificaties stuurt zodra de firmware geüpdatet is en waarom.
Met wellicht twee tracks: Fast en Stable.

Verder ben ik het eens met de klacht over "Dat kan alleen een installateur" zien.
Als eigenaar van de pomp wil ik zelf ook het service menu kunnen opvragen (of zoiets als een "Service mode" inschakelen). Dan kan ik alle details bekijken. Nu voel ik me buiten spel staan. Want Hoppenbrouwers heeft nog op geen enkel service verzoek gereageerd (behalve: We zetten het door naar de installateurs).

En ten slotte zou een lokale API connectie een mooie plus zijn voor het product. Dat vind ik toch jammer dat je afhankelijk bent van een 4G verbinding voor alles, terwijl het kastje bijna mijn router kan kussen.

En nu echt ten slotte: Het WeHeat intelligence voelt nog een beetje als Apple Intelligence. Kijk eens wat WeHeat Monitor ondertussen doet. Dat had WeHeat zelf moeten maken, of nog beter: In dienst nemen en integraal onderdeel maken!

  • TomSt
  • Registratie: Januari 2020
  • Nu online

TomSt

Skupjo schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:48:
En nu echt ten slotte: Het WeHeat intelligence voelt nog een beetje als Apple Intelligence. Kijk eens wat WeHeat Monitor ondertussen doet. Dat had WeHeat zelf moeten maken, of nog beter: In dienst nemen en integraal onderdeel maken!
Waar ik de laatste dagen veel aan moet denken, zijn de woorden van @Kirvis (als ik ze nog goed weet teminste, hahaha)dat Weheat dit niet zomaar kan leveren, omdat ze rekening moeten houden met alle verschillende warmtepompen en niet overhaast iets kunnen uitbrengen. Nou, dat gaat lekker... Zelfs het leveren van stabiele software is blijkbaar al een probleem. En uiteindelijk zijn wij daar de dupe van, vooral degenen met een huis dat wat hogere watertemperaturen nodig heeft dan woningen die met minder dan 30 graden toe kunnen.

  • HarDus
  • Registratie: Januari 2026
  • Laatst online: 15:25
Alfa Novanta schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:41:
[...]

Echt heel tof, als ze waar maken wat ze verkondigen dan ben ik wel groot fan. Jammer dat het gebeurt maar wel gaaf dat de CEO tijd voor ons maakt en persoonlijk reageert. We gaan hun hier zeker aan houden.
De marketing afdeling heeft het best goed voor elkaar. Daarom hebben we allemaal een WeHeat. Maar ik vind dit heel zorgelijk. Door hun aanpak zonder toegang voor de klant, hebben ze alle niet meer betalende bestaande eindgebruikers (wij zijn geen klanten) nog steeds in hun nek, aan de 4G en in hun datacenter. Zonder oplossing wordt dit een ondraaglijke molensteen voor een jong bedrijf. Het verdienmodel via ”WHI premium” is ondertussen vervlogen.

Dat maakt een stabiele software versie voor ons extra noodzakelijk als risicobeperking op onze investering en voor WeHeat een halszaak om aan deze molensteen niet te verdrinken.

Fijn dat het vandaag hier werkt. Eén dag maakt nog geen winter, maar een “teken van leven uit Duizel” is zeer bemoedigend.

Kop op, @Weheat! Gewoon analoge software; goed en stabiel.

  • beuki
  • Registratie: September 2001
  • Nu online
HarDus schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:58:
[...]

De marketing afdeling heeft het best goed voor elkaar. Daarom hebben we allemaal een WeHeat. Maar ik vind dit heel zorgelijk. Door hun aanpak zonder toegang voor de klant, hebben ze alle niet meer betalende bestaande eindgebruikers (wij zijn geen klanten) nog steeds in hun nek, aan de 4G en in hun datacenter. Zonder oplossing wordt dit een ondraaglijke molensteen voor een jong bedrijf. Het verdienmodel via ”WHI premium” is ondertussen vervlogen.

Dat maakt een stabiele software versie voor ons extra noodzakelijk als risicobeperking op onze investering en voor WeHeat een halszaak om aan deze molensteen niet te verdrinken.

Fijn dat het vandaag hier werkt. Eén dag maakt nog geen winter, maar een “teken van leven uit Duizel” is zeer bemoedigend.

Kop op, @Weheat! Gewoon analoge software; goed en stabiel.
Of ik heb me niet goed genoeg ingelezen, of de marketing was zo sterk dat ik er gewoon blind van uit ging dat de intelligence gewoon bij je warmtepomp hoort en meegenomen was in de aanschafprijs. Al dacht ik dat de intelligence er ook al voor het cv deel was, maar daar heb ik me in vergist.

Wel bedenk ik me nu pas achteraf, hoe zal dit in de toekomst gaan, Weheat geeft volgens mij aan dat zo'n WP 15 tot 20 jaar meegaat. Zouden we ook zolang software support hebben en zal 4g iot dan nog bestaan? of moet er dan een nieuwe 10g module in net als bij de slimnme meters van paar jaar terug? ik had laatst een droom dat een handige tweaker een io module had gemaakt voor de WH WP zodat je hem lokaal kan koppelen en je hem zelf kan uitlezen en bedienen ;)

  • axensir
  • Registratie: December 2014
  • Nu online
beuki schreef op donderdag 26 november 2026 @ 15:44:
[...]

ik had laatst een droom dat een handige tweaker een io module had gemaakt voor de WH WP zodat je hem lokaal kan koppelen en je hem zelf kan uitlezen en bedienen ;)
De meeste dromen zijn bedrog, hopelijk deze niet ;)

Weheat Blackbird P60 | PV 4400Wp ZO + 1000Wp ZW / MT Venus 5,12kW V150 / Venus A 2,12KW V148 / CT003