• Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 00:12
Carboy54 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 15:23:
[...]

Inderdaad dus stooklijn met on/off bij mij met een PNI werkt perfect beter als OT blijft tot 235 watt doordraaien zonder pendelen. Hysterese instelling 0.2 tot 0.4 graden. Ik vraag mij af of OT wel zo geschikt is voor een warmtepomp. Veel onrustiger beeld met pieken en dalen. OT is hufterproof. Stooklijn moet worden fijn getuned.

[Afbeelding]

Stooklijn reageert alert op buitentemperatuur en loopt al 24 uur aan een stuk door zonder af te slaan op 20.5 kamertemperatuur.
Waar stel jij de hysterese in?

  • Masuchievo
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 12-03 09:18

Masuchievo

Cpt. Average

Mg4gebruiker schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 18:23:
[...]

Draai jij FE of hybrid. Ik zie namelijk een mengverdeler.
Deze hing nog van toen we een CV ketel hadden.
Draaien nu Full electric

Te weinig geld voor alle gadgets.


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
In de thermostaat

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
Masuchievo schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 18:36:
[...]


Deze hing nog van toen we een CV ketel hadden.
Draaien nu Full electric
Een warmtepomp wil geen mengverdeler dus of pomploos en zonder de aanwezige venturies of een hybride LTV verdeler bij hogere temperaturen icm radiatoren.

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 12-02-2026 19:46 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • montana81
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 03-03 04:40
Goede avond,

Wij hebben voor de 2e winter de Sparrow in gebruik. Als de boel op stooklijn draait dan is de CV ketel niet nodig om te ontdooien. Op OT lijkt hij dit wel te (zelden) doen omdat dan waarschijnlijk de vloer of buffer teveel afgekoeld is. Daarom laat ik hem nu lekker op stooklijn staan. We hebben vloerverwarming en een 50l buffervat zonder backup heater. Als ik in het portaal kijk dan zie ik dat de CV ketel wel afgelopen januari 3x is aangegaan bij de erge kou om na een ontdooi cyclus even te boosten zeg maar.

Nu wil ik graag een warmtepomp boiler laten installeren en de sparrow dus alleen voor CV te gebruiken. De CV ketel kan dan gaan vervallen en wil ik dan ook laten verwijderen. Moet er dan nog iets bij Weheat aangepast worden of is het voldoende als de bedrading uit de weheat regelaar gehaald wordt naar de CV ketel.

Denken jullie dat het verstandig is om toch iets van een back up heater te installeren of is daar een simpeler en goedkope oplossing voor?

Ik hoor het graag,
Tony

Weheat Sparrow p60. 12x 435wp. Growatt mod 5000 tl3-xh


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
montana81 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:55:
Goede avond,

Wij hebben voor de 2e winter de Sparrow in gebruik. Als de boel op stooklijn draait dan is de CV ketel niet nodig om te ontdooien. Op OT lijkt hij dit wel te (zelden) doen omdat dan waarschijnlijk de vloer of buffer teveel afgekoeld is. Daarom laat ik hem nu lekker op stooklijn staan. We hebben vloerverwarming en een 50l buffervat zonder backup heater. Als ik in het portaal kijk dan zie ik dat de CV ketel wel afgelopen januari 3x is aangegaan bij de erge kou om na een ontdooi cyclus even te boosten zeg maar.

Nu wil ik graag een warmtepomp boiler laten installeren en de sparrow dus alleen voor CV te gebruiken. De CV ketel kan dan gaan vervallen en wil ik dan ook laten verwijderen. Moet er dan nog iets bij Weheat aangepast worden of is het voldoende als de bedrading uit de weheat regelaar gehaald wordt naar de CV ketel.

Denken jullie dat het verstandig is om toch iets van een back up heater te installeren of is daar een simpeler en goedkope oplossing voor?

Ik hoor het graag,
Tony
In het installateurs account de wijzigingen doorvoeren. Aparte losse BUH is voordeliger zeker achtraf. Die moet worden aangemeld.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • montana81
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 03-03 04:40
Carboy54 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 20:05:
[...]

In het installateurs account de wijzigingen doorvoeren. Aparte losse BUH is voordeliger zeker achtraf. Die moet worden aangemeld.
Wat voor aparte losse BUH is dan aan te raden en waarin moet deze gemonteerd worden?

Weheat Sparrow p60. 12x 435wp. Growatt mod 5000 tl3-xh


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Ik heb deze samengesteld en geïnstalleerd. Kan gebruiken voor tapwater en cv. Eigenlijk dezelfde manier als de pre asembled alleen dan half geld en een uurtje sleutelen;)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yaBZb0Rn7rxm9RgOAGakj28LrZo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BTzDjQ0duF6emFFOOBNrVOwn.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 18% gewijzigd door Stoker op 12-02-2026 20:26 ]

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:26
Ik dat dat installateurs altijd zwarte koffie dronken ? :P

  • montana81
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 03-03 04:40
Stoker schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 20:25:
Ik heb deze samengesteld en geïnstalleerd. Kan gebruiken voor tapwater en cv. Eigenlijk dezelfde manier als de pre asembled alleen dan half geld en een uurtje sleutelen;)

[Afbeelding]
Mag ik daar wat meer informatie over. Hoe heet dit product. Lijkt op het principe van een doorstroomboiler? En waar sluit je het op aan, kan niet op de weheat regelkast neem ik aan.

Weheat Sparrow p60. 12x 435wp. Growatt mod 5000 tl3-xh


  • 201WD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:25
montana81 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 20:47:
[...]


Mag ik daar wat meer informatie over. Hoe heet dit product. Lijkt op het principe van een doorstroomboiler? En waar sluit je het op aan, kan niet op de weheat regelkast neem ik aan.
Als je de foto goed bekijkt zie naam en type-aanduiding staan.

  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
Carboy54 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:25:
[...]

Een warmtepomp wil geen mengverdeler dus of pomploos en zonder de aanwezige venturies of een hybride LTV verdeler bij hogere temperaturen icm radiatoren.
Inderdaad. Dus aan je installateur vragen of de pomp er tussenuit kan. Of een andere verdeler laten monteren. Maar dat kost zo 350 euro + arbeidsloon.

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
Pr088 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 21:22:
[...]


Inderdaad. Dus aan je installateur vragen of de pomp er tussenuit kan. Of een andere verdeler laten monteren. Maar dat kost zo 350 euro + arbeidsloon.
Gehele pomp met venturies eraf bij deze verdeler kan ook. De leidingen rechtstreeks in de balken.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • I.p.
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 05-03 11:02
Carboy54 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 15:23:
[...]

Inderdaad dus stooklijn met on/off bij mij met een PNI werkt perfect beter als OT blijft tot 235 watt doordraaien zonder pendelen. Hysterese instelling 0.2 tot 0.4 graden. Ik vraag mij af of OT wel zo geschikt is voor een warmtepomp. Veel onrustiger beeld met pieken en dalen. OT is hufterproof. Stooklijn moet worden fijn getuned.

[Afbeelding]

Stooklijn reageert alert op buitentemperatuur en loopt al 24 uur aan een stuk door zonder af te slaan op 20.5 kamertemperatuur.
Helemaal mee eens m.b.t. OT. Met vloerverwarming werkt het hier niet heel lekker. De Tado begint met beperkte warmtevraag, alleen doordat de vloer afgekoeld is duurt het hem te lang tot er een verhoging van de kamertemperatuur waarneembaar is en gaat meer vragen en nog meer vragen. Gevolg is dat de gevraagde temperatuur omhoog schiet, het vermogen van de warmtepomp omhoog schiet, de vloer vervolgens prima warm wordt maar uiteindelijk een overshoot veroorzaakt. De grafiek van de kamertemperatuur over een dag is dan een mooie zaagtand en je voelt duidelijk de verschillen.

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
montana81 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 20:47:
[...]


Mag ik daar wat meer informatie over. Hoe heet dit product. Lijkt op het principe van een doorstroomboiler? En waar sluit je het op aan, kan niet op de weheat regelkast neem ik aan.
Jawel hoor. Die van mij wordt aangestuurd door de Weheat binnenprint.

Hij zit in de aanvoerleiding vanaf de warmtepomp, maar voor de waterpompen van de binnenunit. Zo kan je m dus voor zowel tapwater als cv gebruiken!

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
montana81 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 20:47:
[...]


Mag ik daar wat meer informatie over. Hoe heet dit product. Lijkt op het principe van een doorstroomboiler? En waar sluit je het op aan, kan niet op de weheat regelkast neem ik aan.
Stuur maar een dm

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:44
Het is weer zover:
M'n bb p60 is voor de 3e week op rij op een willekeurig (?) moment een legionella run aan het doen.
Woensdag, week later donderdag, week later vandaag op vrijdag.
Ondertussen ook gepland zondag 13u.

Iemand een idee? Installateur leek het niet te snappen

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 06:58
Aeien schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 11:02:
Het is weer zover:
M'n bb p60 is voor de 3e week op rij op een willekeurig (?) moment een legionella run aan het doen.
Woensdag, week later donderdag, week later vandaag op vrijdag.
Ondertussen ook gepland zondag 13u.

Iemand een idee? Installateur leek het niet te snappen
Stond die legionellarun al die tijd op zondag gepland? Werd er op zondag ook nog een run uitgevoerd, of had je er maar één per week?
Als de zondag niet wordt uitgevoerd om wat voor reden dan ook (bug of niet halen van de temperatuur) dan valt Weheat als het goed is terug op automatisch na een week de run uitvoeren, wat wel overeenkomt met je omschrijving.

Iemand in dit topic had geen run door een bug in de app (?) waarbij het ene over het andere heen was gepland: Kirvis in "Weheat warmtepompen"
Die situatie was misschien wel anders (of Weheat heeft de fallback beter geimplementeerd), want daar werd hij helemaal niet meer uitgevoerd.

[ Voor 17% gewijzigd door orillion op 13-02-2026 11:38 ]


  • ekops
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 12-03 18:12
bij mij heeft ie vandaag ook spontaan een legionella run gedaan, terwijl ik die op maandag gepland heb staan, en hij heeft afgelopen maandag ook gedraaid. Heel vreemd.

12 x 370wp, Solis S6-GR1P3.6K, 1 x Marstek Venus-E (153.212), HW P1


  • Aeien
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 20:44
orillion schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 11:36:
[...]

Stond die legionellarun al die tijd op zondag gepland? Werd er op zondag ook nog een run uitgevoerd, of had je er maar één per week?
Als de zondag niet wordt uitgevoerd om wat voor reden dan ook (bug of niet halen van de temperatuur) dan valt Weheat als het goed is terug op automatisch na een week de run uitvoeren, wat wel overeenkomt met je omschrijving.

Iemand in dit topic had geen run door een bug in de app (?) waarbij het ene over het andere heen was gepland: Kirvis in "Weheat warmtepompen"
Die situatie was misschien wel anders (of Weheat heeft de fallback beter geimplementeerd), want daar werd hij helemaal niet meer uitgevoerd.
Staat al weken op zondag en heeft hem ook telkens zondag gedaan.
Dus dat zou het niet moeten zijn.

Ga eens kijken als ik hem nu standaard op vrijdag middag zet. Of ie het dan wel een week vol houdt :)

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 07:01
Aeien schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 11:02:
Het is weer zover:
M'n bb p60 is voor de 3e week op rij op een willekeurig (?) moment een legionella run aan het doen.
Woensdag, week later donderdag, week later vandaag op vrijdag.
Ondertussen ook gepland zondag 13u.

Iemand een idee? Installateur leek het niet te snappen
Lekker warm douchen :). Een keer gehad hier. Spontane legionella. in 1.5 jaar. Is er iets uit de grafieken te ontdekken mss

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
STIMPPYYY schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 12:22:
[...]


Lekker warm douchen :). Een keer gehad hier. Spontane legionella. in 1.5 jaar. Is er iets uit de grafieken te ontdekken mss
Maakt voor de douche temp niet uit (met een thermostaatkraan).

Maar wellicht is er weer een firmware update geweest ?
Mijn CV pomp heeft afgelopen dinsdag een tijdje staan draaien zonder reden. Was een vorige keer ook dat er toen onverklaarbaar de CV pomp ging draaien.
En dat een update het legionella schema in de war heeft gegooid ?

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • ekops
  • Registratie: Augustus 2013
  • Laatst online: 12-03 18:12
ja zou toch mooi zijn als we de firmware versie in de app of het portaal kunnen zien. Zou zeker wat meer duidelijkheid geven. Ik heb dit al gevraagd in de feedback, maar tot op heden geen antwoord hierop

12 x 370wp, Solis S6-GR1P3.6K, 1 x Marstek Venus-E (153.212), HW P1


  • Mausssie
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 20:12
@Stoker en @Carboy54 jullie waren volgens mij naar de beurs gegaan.
Werd er door Weheat nog iets gemeld over hun eigen fancoils/LT-radiatoren?

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
0

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • GvNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 07:27
Mausssie schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 14:24:
@Stoker en @Carboy54 jullie waren volgens mij naar de beurs gegaan.
Werd er door Weheat nog iets gemeld over hun eigen fancoils/LT-radiatoren?
Mijn installateur heeft deze als pilot gekregen van Weheat en aan mij geleverd. Weheat heeft er publiekelijk nog niets over bekend gemaakt.

Door wat omstandigheden zijn ze nog niet opgehangen en heb ik ze nog in de doos. Volgende week worden ze gemonteerd door de installateur. Ik kan mijn ervaringen dan delen. De specificaties zijn veelbelovend.

[ Voor 5% gewijzigd door GvNL op 13-02-2026 15:00 ]


  • debayan3250
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 18-02 21:46
Weheat Sparrow – let op hydraulische opzet en verantwoordelijkheid

Ik schrijf dit niet om een oplossing te krijgen, maar om andere gebruikers bewust te maken.

Sinds 26 december heb ik 11 storingen gehad met mijn Sparrow P60 (184 m² woning, 2018, volledig vloerverwarming met zones). Flow schommelt tussen 0.25 en 0.85 m³/h, legionella draaide niet automatisch, defrost ging structureel via het tapwater en verwarming viel meerdere keren uren uit.

De voorgestelde oplossing is een AVDO toevoegen. Maar volgens de documentatie van Weheat ligt de kern bij de hydraulische opzet. Veel installaties lijken standaard te zijn uitgevoerd met:

Buffervat in serie

Zoneregeling

Geen hydraulische scheiding

Later een AVDO om minimale flow te halen

Bij lage flow (< ±0.85 m³/h) draait de P60 buiten ontwerpcondities.

Wat mij vooral opvalt: bij problemen verwijst de installateur naar Weheat (software/gedrag), en Weheat naar de installateur (hydrauliek). Er ontstaat zo een verantwoordelijkheidsgat, terwijl Weheat installateurs actief als “partner” promoot via hun website.

Ik zie op Google en Trustpilot 25+ vergelijkbare klachten bij verschillende installateurs. Dat doet vermoeden dat dit breder kan spelen.

Nogmaals: ik zoek hier geen oplossing.
Ik wil vooral dat Sparrow-eigenaren hun flow en hydraulische opzet controleren.

Als meerdere gebruikers dit herkennen, dan moeten we misschien gezamenlijk duidelijkheid vragen over correcte hydraulische uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling. Eventueel via ACM.

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Dit herken ik niet met de Weheat Sparrow.

Maar ik zie een aantal dingen die ik niet zo goed kan rijmen:
Zonneregeling - een serieel vat - weinig flow —> waarom is er gekozen voor een serie vat?

Als je te weinig flow hebt, dan kan hij teveel warmte omtrekken aan het water bij een defrost —> kan een storing opleveren.

Als je 0,25m3 flow hebt, dan kan dat een probleem opleveren. —> delta tussen in en uit te grot. Maar ook alleen de flow zelf al: Onder de 0,6 of 0,7m3 dacht ik bij een Sparrow

Ik heb ook een Sparrow, staat 20m van de woning af, 50% pompsnelheid en 1m3/h flow. Zelfs met een vloertemperstuur van 23graden en deden buitentemperatuur kan ik zonder problemen neen defrost draaien.

Heb je wat foto’s van je systeem? Kijken wij even mee.

[ Voor 20% gewijzigd door Stoker op 13-02-2026 21:00 ]

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
GvNL schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 14:54:
[...]


Mijn installateur heeft deze als pilot gekregen van Weheat en aan mij geleverd. Weheat heeft er publiekelijk nog niets over bekend gemaakt.

Door wat omstandigheden zijn ze nog niet opgehangen en heb ik ze nog in de doos. Volgende week worden ze gemonteerd door de installateur. Ik kan mijn ervaringen dan delen. De specificaties zijn veelbelovend.
Vet. Heb je er een fotootje van?

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • debayan3250
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 18-02 21:46
Stoker schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 20:41:
Dit herken ik niet met de Weheat Sparrow.

Maar ik zie een aantal dingen die ik niet zo goed kan rijmen:
Zonneregeling - een serieel vat - weinig flow —> waarom is er gekozen voor een serie vat?

Als je te weinig flow hebt, dan kan hij teveel warmte omtrekken aan het water bij een defrost —> kan een storing opleveren.

Als je 0,25m3 flow hebt, dan kan dat een probleem opleveren. —> delta tussen in en uit te grot. Maar ook alleen de flow zelf al: Onder de 0,6 of 0,7m3 dacht ik bij een Sparrow

Ik heb ook een Sparrow, staat 20m van de woning af, 50% pompsnelheid en 1m3/h flow. Zelfs met een vloertemperstuur van 23graden en deden buitentemperatuur kan ik zonder problemen neen defrost draaien.

Heb je wat foto’s van je systeem? Kijken wij even mee.
Dank voor uw reactie.
Ik wil graag verduidelijken dat de keuze voor het seriële buffervat niet door mij is gemaakt. Het hydraulisch ontwerp is volledig voorgesteld en uitgevoerd door de installateur. Ik heb geen technische achtergrond in hydraulische systemen en ben destijds uitgegaan van de expertise van de installateur en de fabrikant.
Het systeem betreft een zonale vloerverwarming met een serie-buffervat. Vanaf 26 december zijn herhaaldelijk lage flowwaarden gemeten, waaronder momenten rond 0,25 m³/h. Deze lage flow trad op ondanks dat alle zones geopend waren.
De gemeten delta T liep daarbij regelmatig sterk op. Tijdens defrostmomenten lijkt er onvoldoende beschikbare energie in het CV-circuit te zijn, waarna het systeem warmte onttrekt aan het tapwatercircuit. Dit heeft geleid tot storingen en onderbrekingen.
De installateur heeft inmiddels erkend dat de installatie niet optimaal functioneert en heeft als voorgestelde oplossing het plaatsen van een AVDO genoemd, maar dit is nog niet uitgevoerd.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qe6rf6s3ca5PG9wt6QO-kXT9OC4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ONRIHagY7An1RHSHrYxPTRCF.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cAP9VW7qHvQ7e8-pQHVPyN-eeq8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/esuD2xzec1Sjl0qO3YuB7QFM.jpg?f=fotoalbum_large

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Mmm. Ja een installatie afzeiken is natuurlijk heel gemakkelijk.

Maar wat jij schrijft is echt aan de installatie te wijden:
22mm leidingen en daarna door op een Rehau 25 of zelfs 20?

Jou problemen komen voornamelijk voort uit de flow, je kan een extra pomp of iets plaatsen om meer flow te creëren, maar weet niet of dat echt een oplossing is.

Misschien kan je beter je verhaal aanpassen naar een installateur dan Weheat of de Sparrow.

Om toch een beetje te helpen; kan je eens de pwm stekker lostrekken en dan 2 groepen volledig open zetten? Zo druk je alle lucht eruit ui die twee groepen. Dit herhaal je over de paar groepen, daarna druk je het pwm kabeltje er weer in. Ligt je flow dan hoger?

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
debayan3250 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 20:33:
Weheat Sparrow – let op hydraulische opzet en verantwoordelijkheid

Ik schrijf dit niet om een oplossing te krijgen, maar om andere gebruikers bewust te maken.

Sinds 26 december heb ik 11 storingen gehad met mijn Sparrow P60 (184 m² woning, 2018, volledig vloerverwarming met zones). Flow schommelt tussen 0.25 en 0.85 m³/h, legionella draaide niet automatisch, defrost ging structureel via het tapwater en verwarming viel meerdere keren uren uit.

De voorgestelde oplossing is een AVDO toevoegen. Maar volgens de documentatie van Weheat ligt de kern bij de hydraulische opzet. Veel installaties lijken standaard te zijn uitgevoerd met:

Buffervat in serie

Zoneregeling

Geen hydraulische scheiding

Later een AVDO om minimale flow te halen

Bij lage flow (< ±0.85 m³/h) draait de P60 buiten ontwerpcondities.

Wat mij vooral opvalt: bij problemen verwijst de installateur naar Weheat (software/gedrag), en Weheat naar de installateur (hydrauliek). Er ontstaat zo een verantwoordelijkheidsgat, terwijl Weheat installateurs actief als “partner” promoot via hun website.

Ik zie op Google en Trustpilot 25+ vergelijkbare klachten bij verschillende installateurs. Dat doet vermoeden dat dit breder kan spelen.

Nogmaals: ik zoek hier geen oplossing.
Ik wil vooral dat Sparrow-eigenaren hun flow en hydraulische opzet controleren.

Als meerdere gebruikers dit herkennen, dan moeten we misschien gezamenlijk duidelijkheid vragen over correcte hydraulische uitvoering en verantwoordelijkheidsverdeling. Eventueel via ACM.
Is de verantwoordelijkheid van de installateur niet Weheat. Weheat is fabrikant. Seriebuffer en zoneregeling gaan niet samen. Of een parallel buffer met pomp of de zoneregeling eraf en dan met leidingen van voldoende diameter en de juiste vloerverdeler. Een Avdo is symptoombestrijding en is niet de oplossing. Een Sparrow heeft gewoon 1 m3 per uur nodig. Vaak lukt dat al met 50% pwm vermogen en correcte leidingdiameter bij een goed ontworpen installatie.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • debayan3250
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 18-02 21:46
Stoker schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:21:
Mmm. Ja een installatie afzeiken is natuurlijk heel gemakkelijk.

Maar wat jij schrijft is echt aan de installatie te wijden:
22mm leidingen en daarna door op een Rehau 25 of zelfs 20?

Jou problemen komen voornamelijk voort uit de flow, je kan een extra pomp of iets plaatsen om meer flow te creëren, maar weet niet of dat echt een oplossing is.

Misschien kan je beter je verhaal aanpassen naar een installateur dan Weheat of de Sparrow.

Om toch een beetje te helpen; kan je eens de pwm stekker lostrekken en dan 2 groepen volledig open zetten? Zo druk je alle lucht eruit ui die twee groepen. Dit herhaal je over de paar groepen, daarna druk je het pwm kabeltje er weer in. Ligt je flow dan hoger?
Voor de duidelijkheid: dit is voor mij niet begonnen als een discussie over Weheat. Mijn eerste aanspreekpunt is altijd de installateur geweest.
Wat er vervolgens gebeurde, is het volgende:
December – januari: Bij herhaalde storingen gaf de installateur aan dat Weheat het probleem aan het onderzoeken was. Dit heeft ongeveer een maand geduurd.
Contact met Weheat (algemene vraag):
Ik heb Weheat benaderd met algemene vragen over zoneregeling, serie-buffervat en defrostgedrag. In eerste instantie kreeg ik uitleg die overeenkomt met hun eigen documentatie over hydraulische principes.
Specifieke vraag over mijn installatie:
Toen ik vroeg of zij konden bevestigen of mijn specifieke opstelling correct was, kreeg ik te horen dat hydraulische configuratie niet onder hun verantwoordelijkheid valt.
Verwijzing naar “gecertificeerde partners”:
Op mijn vraag wie dan wel een onafhankelijke beoordeling kan doen, werd ik verwezen naar hun website om een gecertificeerde partner te kiezen. Dat is precies hoe ik oorspronkelijk bij deze installateur ben uitgekomen.
Defrost/DHW-kwestie:
Bij het probleem dat defrost uitsluitend uit het tapwatercircuit werd gevoed, gaf de installateur aan dat zij geen controle hebben over software- of regelwijzigingen.
Weheat gaf aan dat de installateur alle benodigde toegang en controle heeft om instellingen aan te passen.
Mijn punt is dus niet primair het technische probleem zelf. Dat zal ik oplossen via deze installateur of, indien nodig, via een derde partij.
Het kernpunt is dat op de website van Weheat wordt aangegeven dat men bij problemen advies moet inwinnen bij gecertificeerde partners. In de praktijk ontstaat er echter een situatie waarin bij structurele problemen de verantwoordelijkheid over en weer wordt verwezen.
Dat is de context van mijn bericht.

  • debayan3250
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 18-02 21:46
Carboy54 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:42:
[...]


Is de verantwoordelijkheid van de installateur niet Weheat. Weheat is fabrikant. Seriebuffer en zoneregeling gaan niet samen. Of een parallel buffer met pomp of de zoneregeling eraf en dan met leidingen van voldoende diameter en de juiste vloerverdeler. Een Avdo is symptoombestrijding en is niet de oplossing. Een Sparrow heeft gewoon 1 m3 per uur nodig. Vaak lukt dat al met 50% pwm vermogen en correcte leidingdiameter bij een goed ontworpen installatie.
Op zichzelf beschouwd wel, maar het beeld verandert behoorlijk wanneer je een artikel zoals dit leest. https://www.weheat.nl/inz...neratie-kiest-voor-weheat

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
debayan3250 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:58:
[...]

Op zichzelf beschouwd wel, maar het beeld verandert behoorlijk wanneer je een artikel zoals dit leest. https://www.weheat.nl/inz...neratie-kiest-voor-weheat
Dus stel je deze partij verantwoordelijk voor een ondeugdelijke installatie. Deze installateur mag zijn huiswerk over doen. Helaas komen wij dat te vaak tegen bij kleine en ook grote landelijke installateurs. Weheat moet hier lering uit trekken en maatregelen nemen. Een warmtepomp vereist gedegen kennis en opleiding en dat levert een middagje cursus niet op blijkt hier maar weer uit.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • debayan3250
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 18-02 21:46
Carboy54 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 22:06:
[...]

Dus stel je deze partij verantwoordelijk voor een ondeugdelijke installatie. Deze installateur mag zijn huiswerk over doen. Helaas komen wij dat te vaak tegen bij kleine en ook landelijke installateurs. Weheat moet hier lering uit trekken en maatregelen nemen. Een warmtepomp vereist gedegen kennis en opleiding en dat levert een middagje cursus niet op blijkt hier maar weer uit.
Precies mijn punt, maar wat het onvermogen is om een ​​foute installatie als fout aan te kaarten, verbaast me. Ze kiezen er dus voor om een ​​ondermaatse installateur voorrang te geven boven het probleem van de consument.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
debayan3250 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 22:12:
[...]

Precies mijn punt, maar wat het onvermogen is om een ​​foute installatie als fout aan te kaarten, verbaast me. Ze kiezen er dus voor om een ​​ondermaatse installateur voorrang te geven boven het probleem van de consument.
Helaas zijn dit de groeistuipen van een snel groeiende onderneming als Weheat. Heel frustrerend en vervelend. Installateurs met kennis van zaken kunnen dit oplossen.

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 13-02-2026 23:13 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Gelderland01
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 11-03 06:58
Vraag: klopt het dat de flint P40 input nooit hoger dan 1400W is? Niet hoger aan te passen door installateur?(ik heb in de praktijk op 100% 1370 W maximaal gezien). Dus daar mag je groep niet op vastlopen

  • Gelderland01
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 11-03 06:58
Vraag: klopt het dat de flint P40 input nooit hoger dan 1400W is? Niet hoger aan te passen door installateur?(ik heb in de praktijk op 100% 1370 W maximaal gezien). Dus daar mag mijn groep niet op vastlopen(3fase).

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 06:58
Gelderland01 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 07:18:
Vraag: klopt het dat de flint P40 input nooit hoger dan 1400W is? Niet hoger aan te passen door installateur?(ik heb in de praktijk op 100% 1370 W maximaal gezien). Dus daar mag je groep niet op vastlopent
Het hoogste wat mijn HomeWizard kWh-meter heeft gemeten was 2079W. Dat was met die extreme kou en sneeuw in januari.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eLA7C_FX2wTZvwQY3b9lPAo99dY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ZfuxbqyzhgjjfPqDiYYDDIx.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 34% gewijzigd door orillion op 14-02-2026 08:09 ]


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22:12
Gelderland01 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 07:18:
Vraag: klopt het dat de flint P40 input nooit hoger dan 1400W is? Niet hoger aan te passen door installateur?(ik heb in de praktijk op 100% 1370 W maximaal gezien). Dus daar mag je groep niet op vastlopen
Hier inderdaad nog niet boven de 1310W geweest dit jaar.

  • Stefannn
  • Registratie: Januari 2023
  • Nu online
debayan3250 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:13:
[...]

Dank voor uw reactie.
Ik wil graag verduidelijken dat de keuze voor het seriële buffervat niet door mij is gemaakt. Het hydraulisch ontwerp is volledig voorgesteld en uitgevoerd door de installateur. Ik heb geen technische achtergrond in hydraulische systemen en ben destijds uitgegaan van de expertise van de installateur en de fabrikant.
Het systeem betreft een zonale vloerverwarming met een serie-buffervat. Vanaf 26 december zijn herhaaldelijk lage flowwaarden gemeten, waaronder momenten rond 0,25 m³/h. Deze lage flow trad op ondanks dat alle zones geopend waren.
De gemeten delta T liep daarbij regelmatig sterk op. Tijdens defrostmomenten lijkt er onvoldoende beschikbare energie in het CV-circuit te zijn, waarna het systeem warmte onttrekt aan het tapwatercircuit. Dit heeft geleid tot storingen en onderbrekingen.
De installateur heeft inmiddels erkend dat de installatie niet optimaal functioneert en heeft als voorgestelde oplossing het plaatsen van een AVDO genoemd, maar dit is nog niet uitgevoerd.[Afbeelding]

[Afbeelding]
Op zich klopt dat de AVDO een hogere flow door de weheat zal geven omdat je daarmee een bypass voor de flow geeft zodat die hoger kan zijn als de flow niet in het verwarm systeem “past”.
Maar… persoonlijk vind ik dit een zeer onwenselijk idee.
Immers… je stuurt Defacto het opgewarmde water on afgekoeld retour.

0.25m3/uur door je verwarmings circuit is extreem weinig. Dat moet echt meer kunnen.
Je hebt nog nog niet verteld hoe groot je afgifte systeem precies is, hoeveel radiatoren hoeveel vloerverwarmingen en hoeveel slangen per vloer.
Ik krijg hier toch zeker 0.2m3/uur per vloerverwarmingslang flow, misschien wel 0.3.
Dus met totaal 5 vloerverwarmingslangen moet je zeker 1m3/uur flow kunnen halen.

Bij een zone systeem: eerst echt alle zones open zetten en niks regelen. Zorgen dat de boel fatsoenlijk draait met alle zones open.

compleet zelfbouw/zelfprogrammeer home-automation, 57 PV panelen 9000kWh/jaar, 135heatpipes 150L zonneboiler met elektrische naverwarming, 2x Vaillant water/water warmtepomp vws36/4.1 3kW, smartEVSE laadpaal, 1wire/X10/P1, jacuzzi, sauna, ioniq5 EV


  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
Stefannn schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 08:26:
[...]

Op zich klopt dat de AVDO een hogere flow door de weheat zal geven omdat je daarmee een bypass voor de flow geeft zodat die hoger kan zijn als de flow niet in het verwarm systeem “past”.
Maar… persoonlijk vind ik dit een zeer onwenselijk idee.
Immers… je stuurt Defacto het opgewarmde water on afgekoeld retour.

0.25m3/uur door je verwarmings circuit is extreem weinig. Dat moet echt meer kunnen.
Je hebt nog nog niet verteld hoe groot je afgifte systeem precies is, hoeveel radiatoren hoeveel vloerverwarmingen en hoeveel slangen per vloer.
Ik krijg hier toch zeker 0.2m3/uur per vloerverwarmingslang flow, misschien wel 0.3.
Dus met totaal 5 vloerverwarmingslangen moet je zeker 1m3/uur flow kunnen halen.

Bij een zone systeem: eerst echt alle zones open zetten en niks regelen. Zorgen dat de boel fatsoenlijk draait met alle zones open.
Eens! Eerst maar eens al je zones en al je flowmeters openzetten. 0,3 m3 is echt veel te weinig.

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • Ronnie27
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 23:50
Gelderland01 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 07:18:
Vraag: klopt het dat de flint P40 input nooit hoger dan 1400W is? Niet hoger aan te passen door installateur?(ik heb in de praktijk op 100% 1370 W maximaal gezien). Dus daar mag je groep niet op vastlopen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OiEn9ErPQgDUUf1L5WL2joGsUw4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BsHP6zqjARfHzHbKWA9LbczN.jpg?f=fotoalbum_large

  • here2stay
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 23:40
Voor de mensen met een hybride opstelling: hoe ziet het er bij jullie uit als de cv-ketel bijspringt? De installateur is mijn systeem al eens van opentherm naar aan/uit komen zetten. Erna bleek er een keerklep teveel te zijn. Daarna moest het vermogen van de cv-ketel omhoog. Ik snap dat dat pendelen onwenselijk is. Vreemdgenoeg lijkt ie ook steeds meer gas te vragen. Met kerst was 2 kuub over de hele dag voldoende, nu zijn er dagen van rond de 0 graden waarbij de ketel 5 kuub bijstookt. Daar baal ik best van.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-U6S2AlxRoP7cG9Rem_P_Lc-iQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OFVOQ3epFFGWaQetPXqVVreS.png?f=fotoalbum_large

  • cwoldendorp
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:20
Hi all, ik heb een Blackbird installatie met parallel buffervat. Deze staat met dit koude weer 100% te stampen om het water op 37 graden te krijgen. Tot de defrost komt en daarna begint hij weer. Wat ik zie is dat de watertemperatuur huis in ongeveer 4,5 graad afwijkt van de pomp uit. Daardoor begin ik me steeds meer af te vragen of dat buffervat wel goed is aangesloten. Kunnen jullie met jullie expertise eens kijken? De cold water. Inlet is aangesloten op de pijp waar het warme water het huis binnen komt. De andere warm water outlet gaat naar de warmtepomp.

Ik heb nu het idee dat het warme water uit het buffervat rechtstreeks naar de pomp gaat en dat wat uit de pomp komt gemengd wordt met het koude water onder uit het buffervat. Klopt mijn idee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_DYal2z_AK0xjA2fOwWDYyvCAsU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W3dLfDH6GSCjYsa5iZJMJqtN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lHA_7g94zAFB9adxMr9FVNLySpc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y7ZZmFswxmMHIiCSthsf8hyJ.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 6% gewijzigd door cwoldendorp op 14-02-2026 13:23 ]


  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 22:12
here2stay schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:15:
Voor de mensen met een hybride opstelling: hoe ziet het er bij jullie uit als de cv-ketel bijspringt? De installateur is mijn systeem al eens van opentherm naar aan/uit komen zetten. Erna bleek er een keerklep teveel te zijn. Daarna moest het vermogen van de cv-ketel omhoog. Ik snap dat dat pendelen onwenselijk is. Vreemdgenoeg lijkt ie ook steeds meer gas te vragen. Met kerst was 2 kuub over de hele dag voldoende, nu zijn er dagen van rond de 0 graden waarbij de ketel 5 kuub bijstookt. Daar baal ik best van.


[Afbeelding]
Razer in "Weheat warmtepompen"

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 07:24
here2stay schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:15:
Voor de mensen met een hybride opstelling: hoe ziet het er bij jullie uit als de cv-ketel bijspringt? De installateur is mijn systeem al eens van opentherm naar aan/uit komen zetten. Erna bleek er een keerklep teveel te zijn. Daarna moest het vermogen van de cv-ketel omhoog. Ik snap dat dat pendelen onwenselijk is. Vreemdgenoeg lijkt ie ook steeds meer gas te vragen. Met kerst was 2 kuub over de hele dag voldoende, nu zijn er dagen van rond de 0 graden waarbij de ketel 5 kuub bijstookt. Daar baal ik best van.


[Afbeelding]
Dat is behoorlijk! Hier mijn hybride opstelling op 2e Kerstdag en op 11 januari (de laatste dag dat de CV-ketel moest bijspringen).

Tot 1e Kerstdag draaide ik open OpenTherm. Daarna gewisseld naar Stooklijn.

2e Kerstdag
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lEB6qov6C05BKVfwV8AqRaaR224=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AKk2Bfm0ykgVdKdni1UvbviW.png?f=fotoalbum_large

11 januari:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VCx64lMd59GG_1-kv_YAGktEtZY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KSiOz99S6d2bjhgf6xiwj81H.png?f=fotoalbum_large

Mijn CV-ketel heeft in totaal dit stookseizoen maar voor ~25m3 bij moeten springen

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 07:01
Iemand die kan bevestigen of dit normaal is? Zie dat temp-onder van boilervat afgelopen 2 dagen is gestegen van 12 naar 14.8gr. Geen gebruik van sww afgelopen 2 dagen.

[ Voor 13% gewijzigd door STIMPPYYY op 14-02-2026 14:32 ]


  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 06:58
STIMPPYYY schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:32:
Iemand die kan bevestigen of dit normaal is? Zie dat temp-onder van boilervat afgelopen 2 dagen is gestegen van 12 naar 14.8gr. Geen gebruik van sww afgelopen 2 dagen.
Uiteraard is er wel iets van warmte uitwisseling met de lagen erboven. Zie bijvoorbeeld deze grafiek, het trekt naar elkaar toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MuUaacKSpxo4yrd6Jayfet5RQtY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EfXcicRYPakdElEA54OhDmDi.jpg?f=fotoalbum_large

  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:51

ComPeter

iddqd idkfa

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/82eJGMNo7P2FO659INc9CNCrc-o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bo5UHWPqk9B9K4hwwQYTrHvU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NAg90P9vFuax4ME2b9ni9rKm5s4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/88Mwhobn3EQ7dz3LvAVgjUcj.jpg?f=fotoalbum_large
Zo, mijn installatie staat en is volgens mij ook goed afgesteld. Met de huidige buitentemperaturen blijft het binnen lekker warm en het sanitair warm water is ook netjes op temperatuur.

Nu is het vooral een kwestie van de grafieken en waardes goed leren interpreteren 😊

Vraagje aan de “all-electric” gebruikers:
Is de CV-pomp bij jullie een ander type dan de 2 circulatiepompen?
Ik heb hier pompen van Wilo: 2× op constant toerental en 1× drukgestuurd. Ben benieuwd hoe dat bij anderen is ingericht.

iddqd idkfa


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
ComPeter schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:48:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zo, mijn installatie staat en is volgens mij ook goed afgesteld. Met de huidige buitentemperaturen blijft het binnen lekker warm en het sanitair warm water is ook netjes op temperatuur.

Nu is het vooral een kwestie van de grafieken en waardes goed leren interpreteren 😊

Vraagje aan de “all-electric” gebruikers:
Is de CV-pomp bij jullie een ander type dan de 2 circulatiepompen?
Ik heb hier pompen van Wilo: 2× op constant toerental en 1× drukgestuurd. Ben benieuwd hoe dat bij anderen is ingericht.
Extra pomp is blijkbaar voor een parallel buffervat. Waarom is daar voor gekozen?

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:20
ComPeter schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:48:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zo, mijn installatie staat en is volgens mij ook goed afgesteld. Met de huidige buitentemperaturen blijft het binnen lekker warm en het sanitair warm water is ook netjes op temperatuur.

Nu is het vooral een kwestie van de grafieken en waardes goed leren interpreteren 😊

Vraagje aan de “all-electric” gebruikers:
Is de CV-pomp bij jullie een ander type dan de 2 circulatiepompen?
Ik heb hier pompen van Wilo: 2× op constant toerental en 1× drukgestuurd. Ben benieuwd hoe dat bij anderen is ingericht.
Vraagje, hoe lang was nou de installatietijd en met hoeveel personen?

  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:51

ComPeter

iddqd idkfa

Carboy54 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 16:48:
[...]

Extra pomp is blijkbaar voor een parallel buffervat. Waarom is daar voor gekozen?
De extra pomp is geplaatst omdat het buffervat parallel is aangesloten. Hierdoor werken de warmtepomp en het verwarmingssysteem onafhankelijk van elkaar. De pomp zorgt ervoor dat er genoeg water door het verwarmingssysteem blijft stromen en dat de warmtepomp goed kan blijven functioneren.

iddqd idkfa


  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:51

ComPeter

iddqd idkfa

Technician- schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 17:27:
[...]

Vraagje, hoe lang was nou de installatietijd en met hoeveel personen?
Dag 1, 3 personen 8:00 - 15:30
Dag 2 1 peroon van 8:00 - 18:00, 1 persoon 12:30 - 16:00

iddqd idkfa


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
ComPeter schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 17:27:
[...]

De extra pomp is geplaatst omdat het buffervat parallel is aangesloten. Hierdoor werken de warmtepomp en het verwarmingssysteem onafhankelijk van elkaar. De pomp zorgt ervoor dat er genoeg water door het verwarmingssysteem blijft stromen en dat de warmtepomp goed kan blijven functioneren.
Mits voldoende waterinhoud zonder na regeling en 1 temperatuur voor de woning overbodig en minder efficiënt.
https://renewableheatingh...cient-installation-guide/

[ Voor 6% gewijzigd door Carboy54 op 14-02-2026 17:43 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:51

ComPeter

iddqd idkfa

Carboy54 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 17:33:
[...]


Mits voldoende waterinhoud zonder na regeling en 1 temperatuur voor de woning overbodig en inefficiënt.
Waarvan akte, bedankt

iddqd idkfa


  • Caayn
  • Registratie: Oktober 2011
  • Niet online
ComPeter schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 15:48:
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Zo, mijn installatie staat en is volgens mij ook goed afgesteld. Met de huidige buitentemperaturen blijft het binnen lekker warm en het sanitair warm water is ook netjes op temperatuur.

Nu is het vooral een kwestie van de grafieken en waardes goed leren interpreteren 😊

Vraagje aan de “all-electric” gebruikers:
Is de CV-pomp bij jullie een ander type dan de 2 circulatiepompen?
Ik heb hier pompen van Wilo: 2× op constant toerental en 1× drukgestuurd. Ben benieuwd hoe dat bij anderen is ingericht.
Op wat voor poten staat jouw blackbird? Ik zie geen tegels, bigfoots of iets anders.

  • here2stay
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 23:40
JeroenVerweij schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 14:31:
[...]


Dat is behoorlijk! Hier mijn hybride opstelling op 2e Kerstdag en op 11 januari (de laatste dag dat de CV-ketel moest bijspringen).

Tot 1e Kerstdag draaide ik open OpenTherm. Daarna gewisseld naar Stooklijn.

2e Kerstdag
[Afbeelding]

11 januari:
[Afbeelding]

Mijn CV-ketel heeft in totaal dit stookseizoen maar voor ~25m3 bij moeten springen
Ja dat is andere koek dan bij mij. Ik was alleen in januari al bijna 80 kuub gas kwijt. Maar toen was het idee nog dat de ketel en pomp elkaar tegenwerkten door een teveel aan keerkleppen.
Het begint me wel te ergeren dat er geen oplossing lijkt te komen. Nu is de maximale temperatuur verlaagd en eventueel moet het vermogen van de cv-ketel wederom omhoog.

  • 201WD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 22:25
debayan3250 schreef op vrijdag 13 februari 2026 @ 21:53:
[...]

Voor de duidelijkheid: dit is voor mij niet begonnen als een discussie over Weheat. Mijn eerste aanspreekpunt is altijd de installateur geweest.
Wat er vervolgens gebeurde, is het volgende:
December – januari: Bij herhaalde storingen gaf de installateur aan dat Weheat het probleem aan het onderzoeken was. Dit heeft ongeveer een maand geduurd.
Contact met Weheat (algemene vraag):
Ik heb Weheat benaderd met algemene vragen over zoneregeling, serie-buffervat en defrostgedrag. In eerste instantie kreeg ik uitleg die overeenkomt met hun eigen documentatie over hydraulische principes.
Specifieke vraag over mijn installatie:
Toen ik vroeg of zij konden bevestigen of mijn specifieke opstelling correct was, kreeg ik te horen dat hydraulische configuratie niet onder hun verantwoordelijkheid valt.
Verwijzing naar “gecertificeerde partners”:
Op mijn vraag wie dan wel een onafhankelijke beoordeling kan doen, werd ik verwezen naar hun website om een gecertificeerde partner te kiezen. Dat is precies hoe ik oorspronkelijk bij deze installateur ben uitgekomen.
Defrost/DHW-kwestie:
Bij het probleem dat defrost uitsluitend uit het tapwatercircuit werd gevoed, gaf de installateur aan dat zij geen controle hebben over software- of regelwijzigingen.
Weheat gaf aan dat de installateur alle benodigde toegang en controle heeft om instellingen aan te passen.
Mijn punt is dus niet primair het technische probleem zelf. Dat zal ik oplossen via deze installateur of, indien nodig, via een derde partij.
Het kernpunt is dat op de website van Weheat wordt aangegeven dat men bij problemen advies moet inwinnen bij gecertificeerde partners. In de praktijk ontstaat er echter een situatie waarin bij structurele problemen de verantwoordelijkheid over en weer wordt verwezen.
Dat is de context van mijn bericht.
Een heel verhaal , je moet toch bij je installateur zijn.
Hem de kans geven het op te lossen.
Anders in overleg een andere installateur naar je installatie laten kijken .
Je hebt toch installatiegarantie .

  • Ronnie27
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 23:50
here2stay schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:15:
Voor de mensen met een hybride opstelling: hoe ziet het er bij jullie uit als de cv-ketel bijspringt? De installateur is mijn systeem al eens van opentherm naar aan/uit komen zetten. Erna bleek er een keerklep teveel te zijn. Daarna moest het vermogen van de cv-ketel omhoog. Ik snap dat dat pendelen onwenselijk is. Vreemdgenoeg lijkt ie ook steeds meer gas te vragen. Met kerst was 2 kuub over de hele dag voldoende, nu zijn er dagen van rond de 0 graden waarbij de ketel 5 kuub bijstookt. Daar baal ik best van.


[Afbeelding]
Al een keer op stooklijn gezet??

Mijn hybride Flint doet het zonder ondersteuning van de cv. Heb alleen radiatoren in huis.

  • JeroenVerweij
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 07:24
here2stay schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 18:34:
[...]


Ja dat is andere koek dan bij mij. Ik was alleen in januari al bijna 80 kuub gas kwijt. Maar toen was het idee nog dat de ketel en pomp elkaar tegenwerkten door een teveel aan keerkleppen.
Het begint me wel te ergeren dat er geen oplossing lijkt te komen. Nu is de maximale temperatuur verlaagd en eventueel moet het vermogen van de cv-ketel wederom omhoog.
Heb je een schema / foto van je installatie?

  • cwoldendorp
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:20
cwoldendorp schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 12:39:
Hi all, ik heb een Blackbird installatie met parallel buffervat. Deze staat met dit koude weer 100% te stampen om het water op 37 graden te krijgen. Tot de defrost komt en daarna begint hij weer. Wat ik zie is dat de watertemperatuur huis in ongeveer 4,5 graad afwijkt van de pomp uit. Daardoor begin ik me steeds meer af te vragen of dat buffervat wel goed is aangesloten. Kunnen jullie met jullie expertise eens kijken? De cold water. Inlet is aangesloten op de pijp waar het warme water het huis binnen komt. De andere warm water outlet gaat naar de warmtepomp.

Ik heb nu het idee dat het warme water uit het buffervat rechtstreeks naar de pomp gaat en dat wat uit de pomp komt gemengd wordt met het koude water onder uit het buffervat. Klopt mijn idee?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Heeft iemand hier mogelijk een antwoord op?

  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
cwoldendorp schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 20:45:
[...]

Heeft iemand hier mogelijk een antwoord op?
Een parallel buffervat heeft toch 4 aansluitpunten? Dit lijkt een seriegeplaatst vat?
Als je denkt dat het verkeerd om gemonteerd is dan lijkt me dat niet goed. Ik kan het op je fotos niet checken.

4,5 graad lijkt me heel veel afwijking, dat moet toch onder de 1 graad liggen. Wat is je temp huis in en warmtepomp in (retour)? Heb je een P80? Hoeveel energie gebruikte je eerder in kuubs gas?

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • wbdj
  • Registratie: Juli 2014
  • Laatst online: 22:47
Welkom Peter.
Zit het butterfly dakje halve slag gedraaid?

  • ComPeter
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 00:51

ComPeter

iddqd idkfa

wbdj schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 23:32:
[...]

Welkom Peter.
Zit het butterfly dakje halve slag gedraaid?
Zit nog niet vast, schroefjes zijn niet meegeleverd!
g

iddqd idkfa


  • here2stay
  • Registratie: Augustus 2008
  • Laatst online: 23:40
Ronnie27 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 20:23:
[...]

Al een keer op stooklijn gezet??

Mijn hybride Flint doet het zonder ondersteuning van de cv. Heb alleen radiatoren in huis.
Zeker. Ook dan moet de cv bijspringen. Ik heb vv en 2 radiatoren boven.

  • cwoldendorp
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:20
Pr088 schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 21:51:
[...]


Een parallel buffervat heeft toch 4 aansluitpunten? Dit lijkt een seriegeplaatst vat?
Als je denkt dat het verkeerd om gemonteerd is dan lijkt me dat niet goed. Ik kan het op je fotos niet checken.

4,5 graad lijkt me heel veel afwijking, dat moet toch onder de 1 graad liggen. Wat is je temp huis in en warmtepomp in (retour)? Heb je een P80? Hoeveel energie gebruikte je eerder in kuubs gas?
Mijn temp huis in is op dit moment 38,7 de retour (warmtepomp in) 37,2. Als ik dat verschil zie wordt er maar weinig warmte in huis besteed.. Terwijl alle radiatoren max open staan en het lekker warm is in huis. Ik heb inderdaad een P80. Het huis is best groot, eerder verstookt en we zo een 2000 m3 gas per jaar waarvan ongeveer 250 m3 voor douchen.

Dit buffervat heeft inderdaad maar 2 aansluitingen en zou parallel aangesloten moeten zijn. Zou het daar fout gaan? Vannacht heeft hij weer 100% zitten stampen, en hoewel geen defrosts, toch 4x de cv erbij moeten trekken.

[ Voor 5% gewijzigd door cwoldendorp op 15-02-2026 08:27 ]


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
2000m3 is ook we echt het matje voor een Blackbird. Eigenlijk net te veel als ik m adviseer. (vermogen maar ook geluid op volgas.)

Als je delta zo klein is, dan moet je gaan knijpen, het water minder hard laten gaan om z’n warmte kwijt te raken.

Het kan ook zijn dat 1 radiator of twee radiatoren verzieken, even de verschillende retouren controleren: waterzijdig inregelen.

[ Voor 16% gewijzigd door Stoker op 15-02-2026 08:30 ]

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • cwoldendorp
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:20
Stoker schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:28:
2000m3 is ook we echt het matje voor een Blackbird. Eigenlijk net te veel als ik m adviseer. (vermogen maar ook geluid op volgas.)

Als je delta zo klein is, dan moet je gaan knijpen, het water minder hard laten gaan om z’n warmte kwijt te raken.

Het kan ook zijn dat 1 radiator of twee radiatoren verzieken, even de verschillende retouren controleren: waterzijdig inregelen.
Ik moet wel zeggen dat daar extreem veel douchewater in zit. Ik heb 1 radiator die verkeerd om is aangesloten, zou dat een boosdoener kunnen zijn? Deze inmiddels even dicht gezet, wellicht gaat dat helpen?

[ Voor 4% gewijzigd door cwoldendorp op 15-02-2026 08:34 ]


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Als hij onderaf aanvoert, dan wordt de radiator maar aan 1 kant warm ipv compleet. Het kan dan idd gemakkelijk stromen en een oorzaak zijn

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
250m3 is niet extreem veel voor douchen.. eerder het gemiddelde

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Stoker schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:39:
250m3 is niet extreem veel voor douchen.. eerder het gemiddelde
Jeetje. Ieder zo z'n eigen gewoontes. Maar dat vind ik wel een heel hoog gemiddelde.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
cwoldendorp schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:10:
[...]


Mijn temp huis in is op dit moment 38,7 de retour (warmtepomp in) 37,2. Als ik dat verschil zie wordt er maar weinig warmte in huis besteed.. Terwijl alle radiatoren max open staan en het lekker warm is in huis. Ik heb inderdaad een P80. Het huis is best groot, eerder verstookt en we zo een 2000 m3 gas per jaar waarvan ongeveer 250 m3 voor douchen.

Dit buffervat heeft inderdaad maar 2 aansluitingen en zou parallel aangesloten moeten zijn. Zou het daar fout gaan? Vannacht heeft hij weer 100% zitten stampen, en hoewel geen defrosts, toch 4x de cv erbij moeten trekken.
Ja, er zal ergens een bypass zitten m.i.

Helaas is 95% van de berichten die ik hier lees gerelateerd aan issues met de installatie.
En eigenlijk niet de warmtepomp.
Zowel fouten in de nieuwe installatie.
Als vaak combinatie van de oude met de nieuwe.

Inregelen inregelen inregelen.

YouTube: Daikin + Intergas cv ketel Onder de Loep in Oosterhout 🔧

Hier staan, op beetje irritante manier verteld, heel veel filmpjes van wat er zoal fout gaat.

  • cwoldendorp
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:20
Degast schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:13:
[...]

Ja, er zal ergens een bypass zitten m.i.

Helaas is 95% van de berichten die ik hier lees gerelateerd aan issues met de installatie.
En eigenlijk niet de warmtepomp.
Zowel fouten in de nieuwe installatie.
Als vaak combinatie van de oude met de nieuwe.

Inregelen inregelen inregelen.

YouTube: Daikin + Intergas cv ketel Onder de Loep in Oosterhout 🔧

Hier staan, op beetje irritante manier verteld, heel veel filmpjes van wat er zoal fout gaat.
Dat denk ik dus ook. Terwijl dit een simpel systeem is.

  • cwoldendorp
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:20
Stoker schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:38:
Als hij onderaf aanvoert, dan wordt de radiator maar aan 1 kant warm ipv compleet. Het kan dan idd gemakkelijk stromen en een oorzaak zijn
Inmiddels de radiator dicht gezet. Eens zien wat er gebeurt.

  • Kevin1990
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 22:42
Stoker schreef op zondag 15 februari 2026 @ 08:28:
2000m3 is ook we echt het matje voor een Blackbird. Eigenlijk net te veel als ik m adviseer. (vermogen maar ook geluid op volgas.)

Als je delta zo klein is, dan moet je gaan knijpen, het water minder hard laten gaan om z’n warmte kwijt te raken.

Het kan ook zijn dat 1 radiator of twee radiatoren verzieken, even de verschillende retouren controleren: waterzijdig inregelen.
Als je hem gaat knijpen. Gaat het dan niet heel erg suizen bij de radiator/convrctor?

  • Mausssie
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 20:12
wbdj schreef op zaterdag 14 februari 2026 @ 23:32:
[...]

Welkom Peter.
Zit het butterfly dakje halve slag gedraaid?
Zijn de 4 zijden allemaal verschillend?

  • Mg4gebruiker
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 00:12
Welke thermostaat dan? Want die van mij heeft dit niet als optie.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:56
cwoldendorp schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:23:
[...]


Dat denk ik dus ook. Terwijl dit een simpel systeem is.
Ze hebben er juist geen simpel systeem van gemaakt met een parallel buffervat. Een simpel systeem heeft GEEN buffervat en hooguit als er te weinig systeemvolume is een serie buffervat tbv defrost.

YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen

[ Voor 12% gewijzigd door MotorBeast op 15-02-2026 11:06 ]


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
Mg4gebruiker schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:41:
[...]

Welke thermostaat dan? Want die van mij heeft dit niet als optie.
PNI CT 45 kan je de hysterese met 0,1 graad instellen. Bij mij is de deadzone op 0,4 graden on/off ingesteld. Met een juiste stooklijn werkt dat perfect in een strakke lijn. Grijpt alleen in bij veel zoninval.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • 1Ktsae20
  • Registratie: Februari 2026
  • Laatst online: 06-03 23:49
Hallo Tweakers, na jaren dankbaar vanaf de zijlijn gebruik te hebben gemaakt van deze website, heb ik nu een vraag waarop ik het antwoord zo snel niet vinden kan. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Sinds 12-02-2026 hebben we een WeHeat Flint FE. Probleem is als volgt:
  • WP komt (zo goed als) nooit in de verwarm-modus, maar gaat voortdurend van standby naar legionella, totdat hij uiteindelijk een error geeft:
    • rood lichtje binnenunit: flow error volgens installateur, maar in WeHeat portal/app lijkt alles normaal
    • F0 op thermostaat.
  • Tijdens “legionella”:
    • komt bodem boilervat nooit boven 51 graden uit
    • stijgt “water huis in” (~3 graden per uur).
Ik vraag me dus af:
  • Kan de oneindige legionella-loop ontstaan doordat bodem vat nooit 20 minuten lang 64 graden is?
  • Duidt het verwarmen van “water huis in” tijdens legionella op een installatie-probleem?
Enkele andere observaties:
  • Eerder in dit topic raadt iemand aan vloerverwarming/radiatoren dicht te zetten om dit te testen (legionella zou dan wél doorlopen). Ik heb dit niet gedaan, vanwege afraden installateur.
  • Het feit dat bovenstaande kan voortkomen uit een probleem met keerkleppen (eerder in dit topic, vergelijkbare symptomen) heb ik ook aangekaart bij installateur, maar deze zouden alleen in hybride opstelling aanwezig zijn. Klopt dat?
  • WeHeat portal/app registreert correct gewenste en daadwerkelijke kamertemperatuur. Ook wanneer de Flint in standby verkeert, gaat hij echter niet over op verwarmen. Verhogen van gewenste temperatuur op thermostaat verandert hier niets aan. Deze verandering is wel meteen af te lezen in portal/app.
  • Aangezien ik van een situatie met CV kom, zit er nog een gesloten verdeler met pomp tussen. Ik weet dat dit niet ideaal is, maar dit lijkt me niet de oorzaak van het probleem hierboven.

  • TMasterT
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:09
Vraagje. Ik heb mijn P80 even op OT thermostaat gezet. Het valt me op dat de CV circulatiepomp aan blijft terwijl de warmtepomp op standby staat. Bij stooklijn is dat niet, dan gaat ook de CV circulatiepomp uit als de P80 op standby staat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yjAZnA5JoKQSHPLqf7mXEaOJseE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qv8bIHsdxMm0QPXDYtO3X67b.jpg?f=fotoalbum_large

  • cwoldendorp
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 23:20
MotorBeast schreef op zondag 15 februari 2026 @ 10:58:
[...]


Ze hebben er juist geen simpel systeem van gemaakt met een parallel buffervat. Een simpel systeem heeft GEEN buffervat en hooguit als er te weinig systeemvolume is een serie buffervat tbv defrost.

YouTube: De zin en onzin van buffers bij warmtepompen
Ik heb in totaal 12 radiatoren vol open staan. Allemaal t22, variërend van 80 x 60 tot 60 x 250. Zou dat voldoende zijn om helemaal zonder buffer te kunnen werken? Heeft dat geen impact dat het oneens kouder wordt bij een defrosts?

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
@1Ktsae20 Duidt het verwarmen van “water huis in” tijdens legionella op een installatie-probleem?

Kan, maar als sensor dicht bij SSW zou zitten kan dat ook issue zijn.

Stijgt temperatuur verwarmingen ook? (Tot 51 graden...?

(Anders in huis nu aardig koud aan het worden?)

Worden de juiste pompen wel aangestuurd?

Je kunt als buizen 50 graden worden best het verloop daarvan volgen door te voelen. En dus beredeneren of eea goed loopt.

Draai sowieso een eventuele bypass even dichter.

Het als test dichtdraaien van radiatoren en vvw kan natuurlijk geen kwaad. Storing heb je toch al..?

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:56
cwoldendorp schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:56:
[...]

Ik heb in totaal 12 radiatoren vol open staan. Allemaal t22, variërend van 80 x 60 tot 60 x 250. Zou dat voldoende zijn om helemaal zonder buffer te kunnen werken? Heeft dat geen impact dat het oneens kouder wordt bij een defrosts?
Ik heb maar 4 radiatoren beneden openstaan (ja kleintje erbij in toilet en schuur) en badkamer en heb een klein 50 liter buffertje in serie en voel helemaal niets van een defrost. Radiatoren blijven gewoon lauw tijdens een defrost. Het is dat de installateur perse die buffer wilde en anders niet wilde plaatsen maar zou hier gewoon eruit kunnen. Maar ja in serie doet bijna niets aan rendementsverlies. Ja geeft wellicht wat warmte af op zolder maar is binnen de schil dus geen verlies.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
cwoldendorp schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:56:
[...]

Ik heb in totaal 12 radiatoren vol open staan. Allemaal t22, variërend van 80 x 60 tot 60 x 250. Zou dat voldoende zijn om helemaal zonder buffer te kunnen werken? Heeft dat geen impact dat het oneens kouder wordt bij een defrosts?
Ik draai hier al 12 jaar met warmtepompen over radiatoren zonder buffer. Dat was toen vloeken in de K.... Panasonic kwam bij mij kijken want dat was niet mogelijk vlgs de cursus leider want hij zat al 35 jaar in het vak. Onlangs weer bij hun op cursus geweest en wat schetste mijn verbazing.... Mits voldoende vrije waterinhoud is een buffervat niet noodzakelijk >:) Wij zien liever een extra grote radiator dan een geïsoleerd buffervat. Dat voegt weinig toe een radiator met extra afgifte wel.

[ Voor 8% gewijzigd door Carboy54 op 15-02-2026 12:16 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
MotorBeast schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:06:
[...]


Ik heb maar 4 radiatoren beneden openstaan (ja kleintje erbij in toilet en schuur) en badkamer en heb een klein 50 liter buffertje in serie en voel helemaal niets van een defrost. Radiatoren blijven gewoon lauw tijdens een defrost. Het is dat de installateur perse die buffer wilde en anders niet wilde plaatsen maar zou hier gewoon eruit kunnen. Maar ja in serie doet bijna niets aan rendementsverlies. Ja geeft wellicht wat warmte af op zolder maar is binnen de schil dus geen verlies.
Serie buffer is prima bij 4 radiatoren. Dat doen wij ook om het vrije volume te vergroten.

[ Voor 3% gewijzigd door Carboy54 op 15-02-2026 12:19 ]

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:56
Carboy54 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:18:
[...]

Serie buffer is prima bij 4 radiatoren. Dat doen wij ook om het vrije volume te vergroten.
Mijn WP heeft 40 liter systeemvolume nodig tbv defrost. Dat haal ik volgens mij ook met die radiatoren maar voordeel is nu wel dat het water niet te ver afkoelt. Het vreet al stroom genoeg zo'n defrost dus wellicht zit daar toch weer een voordeel van een seriebuffer. Eerder weer op juiste aanvoertemperatuur. @cwoldendorp Parallel dus naar serie aan laten passen.

[ Voor 5% gewijzigd door MotorBeast op 15-02-2026 12:37 ]


  • jeroendh
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 07:36
TMasterT schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:53:
Vraagje. Ik heb mijn P80 even op OT thermostaat gezet. Het valt me op dat de CV circulatiepomp aan blijft terwijl de warmtepomp op standby staat. Bij stooklijn is dat niet, dan gaat ook de CV circulatiepomp uit als de P80 op standby staat.

[Afbeelding]
Ook op stooklijn bij een buitentemperatuur onder de 4 graden zou de cv pomp blijven draaien als het goed is. Tegen bevriezen van leidingen buiten.

  • TMasterT
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 21:09
jeroendh schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:53:
[...]

Ook op stooklijn bij een buitentemperatuur onder de 4 graden zou de cv pomp blijven draaien als het goed is. Tegen bevriezen van leidingen buiten.
Ah, dan is inderdaad omdat de temperatuur laag is, logisch. Bedankt!

  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Degast schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:02:
[...]

Jeetje. Ieder zo z'n eigen gewoontes. Maar dat vind ik wel een heel hoog gemiddelde.
Het is geen aanval of iets, sorry als dat zo overgekomen is.

Maar ik spreek veel mensen en vraag daarbij altijd naar het verbruik in een zomermaand. Een maand dat ze niet op vakantie zijn geweest. Vaak ligt het gasverbruik in de zomer tussen de 20 en 30m3 per maand.

Ik kom ook wel eens gevallen tegen waar er 4 of 500m3 gas doorheen gaat aan alleen douchen (en voornamelijk badderen;))

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
Kevin1990 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 09:51:
[...]


Als je hem gaat knijpen. Gaat het dan niet heel erg suizen bij de radiator/convrctor?
Dat kan, hangt af van het systeem. ik heb 1 groep in de bijkeuken iets geknepen, ging van 50% naar 51% pompsnelheid.

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • Stoker
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 06:31

Stoker

Warmtepomponline

Topicstarter
1Ktsae20 schreef op zondag 15 februari 2026 @ 11:42:
Hallo Tweakers, na jaren dankbaar vanaf de zijlijn gebruik te hebben gemaakt van deze website, heb ik nu een vraag waarop ik het antwoord zo snel niet vinden kan. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Sinds 12-02-2026 hebben we een WeHeat Flint FE. Probleem is als volgt:
  • WP komt (zo goed als) nooit in de verwarm-modus, maar gaat voortdurend van standby naar legionella, totdat hij uiteindelijk een error geeft:
    • rood lichtje binnenunit: flow error volgens installateur, maar in WeHeat portal/app lijkt alles normaal
    • F0 op thermostaat.
  • Tijdens “legionella”:
    • komt bodem boilervat nooit boven 51 graden uit
    • stijgt “water huis in” (~3 graden per uur).
Ik vraag me dus af:
  • Kan de oneindige legionella-loop ontstaan doordat bodem vat nooit 20 minuten lang 64 graden is?
  • Duidt het verwarmen van “water huis in” tijdens legionella op een installatie-probleem?
Enkele andere observaties:
  • Eerder in dit topic raadt iemand aan vloerverwarming/radiatoren dicht te zetten om dit te testen (legionella zou dan wél doorlopen). Ik heb dit niet gedaan, vanwege afraden installateur.
  • Het feit dat bovenstaande kan voortkomen uit een probleem met keerkleppen (eerder in dit topic, vergelijkbare symptomen) heb ik ook aangekaart bij installateur, maar deze zouden alleen in hybride opstelling aanwezig zijn. Klopt dat?
  • WeHeat portal/app registreert correct gewenste en daadwerkelijke kamertemperatuur. Ook wanneer de Flint in standby verkeert, gaat hij echter niet over op verwarmen. Verhogen van gewenste temperatuur op thermostaat verandert hier niets aan. Deze verandering is wel meteen af te lezen in portal/app.
  • Aangezien ik van een situatie met CV kom, zit er nog een gesloten verdeler met pomp tussen. Ik weet dat dit niet ideaal is, maar dit lijkt me niet de oorzaak van het probleem hierboven.
Laten we het eerst even simpel maken; kan jij de thermostaat er vanaf halen en centrale verwarming op stooklijn. Blijft het probleem, dan kunnen we de thermostaat voor 99% uitsluiten.

Verder ben ik benieuwd of jij een elektrische element hebt in de boiler of een pre-assembled?

Warmtepomponline.com & Fancoilonline.com Amber 65, F-gassen II


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:56
Stoker schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:23:
[...]


Het is geen aanval of iets, sorry als dat zo overgekomen is.

Maar ik spreek veel mensen en vraag daarbij altijd naar het verbruik in een zomermaand. Een maand dat ze niet op vakantie zijn geweest. Vaak ligt het gasverbruik in de zomer tussen de 20 en 30m3 per maand.

Ik kom ook wel eens gevallen tegen waar er 4 of 500m3 gas doorheen gaat aan alleen douchen (en voornamelijk badderen;))
Yep ik ben zo fervente bad liefhebber. Historisch 450m3 voor SWW. Zaaaaalig. Vorig jaar 974kWh voor SWW. :*)

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Nu online
Stoker schreef op zondag 15 februari 2026 @ 14:23:
[...]
Het is geen aanval of iets, sorry als dat zo overgekomen is.
Zeker niet! En ook niet zo bedoeld.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 21:25
MotorBeast schreef op zondag 15 februari 2026 @ 12:31:
[...]


Mijn WP heeft 40 liter systeemvolume nodig tbv defrost. Dat haal ik volgens mij ook met die radiatoren maar voordeel is nu wel dat het water niet te ver afkoelt. Het vreet al stroom genoeg zo'n defrost dus wellicht zit daar toch weer een voordeel van een seriebuffer. Eerder weer op juiste aanvoertemperatuur. @cwoldendorp Parallel dus naar serie aan laten passen.
Grove richtlijn in 10 liter per kW. dus een Sparrow 9 KW met 90 liter zit je veilig. Met vvw mag het wat minder zijn omdat de vloer een prima buffer kan zijn.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Hendrik Keizer
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 22:20
Ik durf het met 50m2 vvw in nog niet aan zonder serievat op de Sparrow. Eerst het achterhuis ook maar van vvw voorzien en dan misschien maar es weer kijken.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 23:56
@Hendrik Keizer Gewoon berekenen hoeveel liter water erin je systeem zit. Beetje zonde van het geld als je een buffervat laat plaatsen en er later weer uit gaat slopen.

  • Hendrik Keizer
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 22:20
Ok, ff rekenen, krap aan 50 liter inclusief aanvoer en retour.
Pagina: 1 ... 178 ... 187 Laatste

Let op:
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.