• Tim Geelen
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 27-02 10:06
Ik wil even een compliment aan @Weheat geven, van mijn buitenunit bleek de compressor defect te zijn. Nadat mijn installateur contact op heeft genomen met Weheat, is Weheat dezelfde dag nog een compleet nieuwe unit komen brengen en heeft de installateur deze ontvangen. Dit is natuurlijkde service die je wilt hebben als er iets aan je warmtepomp defect gaat!

  • nurk
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 26-02 11:32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rATrzbwD49NY0Wc2ScQYRe9wfck=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H5AtB09ib1D1PXooTmdl1APi.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pms5_V1Ba-fjQNy6R4VmdNqMtPg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wYiIgCX5DJBzhoCIqr7dloFH.png?f=fotoalbum_large

Heb een flint P40 100% Vloerverwarming 10CM HoH Hybride, opentherm, TADO

CV schakelt nogal snel bij vind ik de laastste tijd. zie grafieken hierboven van afgelopen nacht. op 80% compressor maakt flint water ~3.5 graad warmer dan wat erin gaat met een buiten temperatuur van 1.6 graad. Is dat normaal? kan ik iets doen dat de CV later bijschakelt?

[ Voor 19% gewijzigd door nurk op 19-01-2026 15:40 ]


  • Ronnie27
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 04-03 04:44
nurk schreef op maandag 19 januari 2026 @ 15:38:
[Afbeelding][Afbeelding]

Heb een flint P40 100% Vloerverwarming 10CM HoH Hybride, opentherm, TADO

CV schakelt nogal snel bij vind ik de laastste tijd. zie grafieken hierboven van afgelopen nacht. op 80% compressor maakt flint water ~3.5 graad warmer dan wat erin gaat met een buiten temperatuur van 1.6 graad. Is dat normaal? kan ik iets doen dat de CV later bijschakelt?
Probeer eens een stooklijn. Dan heb je minder pieken en waarschijnlijk ook minder gas verbruik. Mijn hybride Flint kan het zonder ondersteuning van de cv...

  • nurk
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 26-02 11:32
Ronnie27 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:38:
[...]

Probeer eens een stooklijn. Dan heb je minder pieken en waarschijnlijk ook minder gas verbruik. Mijn hybride Flint kan het zonder ondersteuning van de cv...
ja ga ik eens proberen. Hij stookt namelijk in de nacht en heel de dag blijft het op temperatuur. Er zit een aardige buffer in de vloer. Hopelijk helpt dat. zal het laten weten

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
Tim Geelen schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:18:
Ik wil even een compliment aan @Weheat geven, van mijn buitenunit bleek de compressor defect te zijn. Nadat mijn installateur contact op heeft genomen met Weheat, is Weheat dezelfde dag nog een compleet nieuwe unit komen brengen en heeft de installateur deze ontvangen. Dit is natuurlijkde service die je wilt hebben als er iets aan je warmtepomp defect gaat!
Goed hoor - en top dat je het meld. Als iets goed gaat mag dat ook benoemd worden. Waaraan merktje je dat hij defect was?

  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48

Cybje

First Post!

Sorcerer8472 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 14:08:
[...]

Nee, dan heb je ook niets aan WeHeat Intelligence, je zou evt. je eigen logica kunnen bouwen zodat je op goedkopere tijden inkoopt of zo veel mogelijk de zon gebruikt.

Zou me wel verbazen als je duurder uit bent aangezien je qua vastrecht alles bij elkaar toch al snel €250/jaar betaalt. Dus stroomuitval van een paar uur zijn niet zo erg. Maar bij zeer langdurige uitval heb je geen back-up zoals met je auto die de CV+pomp werkende kan houden.

Een warmwaterboiler blijft trouwens wel een tijdje warm hoor, weet niet hoe vaak en lang jij en huisgenoten douchen per dag? :p

Btw WeHeat Intelligence zou ook gaan over "het huis als accu gebruiken" en op slimme momenten stroom gebruiken, niet alleen warm water.
We gebruiken gemiddeld 6 m3 per maand aan warm water, dus dat is 72 m3 per jaar, ofwel grofweg zo'n 720 kWh aan energie. Met 1,10 euro per m3 gas besparen we zo'n 80 euro, maar met 20 ct/kWh aan elektriciteit krijgen we ook 144 euro aan kosten, dus dat is 64 euro. Dan blijft er van die 250 euro nog maar zo'n 190 euro over om te besparen. Een simpele boiler van 80 liter, plaatsing, weghalen CV en dichtmaken dakdoorvoer van de rookgasafvoer zou zo'n 2000 euro zijn. Dus dan doe je er al snel 10 jaar over om te besparen. Het lastige is ook dat niet zomaar elke boiler past, we moeten er eentje hebben die wat rechthoekig is, want die ronde dingen gaan vaak niet in de CV kast. Dus we kunnen ook niet de allergoedkoopste boiler pakken.

Qua stroomuitval: het gaat vooral om de verwarming, niet om warm water, excuus voor de onduidelijkheid. Zo vaak douchen we inderdaad niet. Maar zonder verwarming wordt het hier al snel koud. 2 uurtjes valt wel mee, dan verliezen we ongeveer 2 graden Celsius binnen als het buiten vriest, maar zoals laatst met 8 uur stroomuitval dan merk je dat wel. Was ook nog midden in de nacht, dus het werd serieus koud. Ik sluit eigenlijk altijd direct de CV en koelkast aan op de auto zodra de stroom uitvalt.

Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar we hebben een wat raar huis. Vrijstaand, uit 1950, maar 85~90 m2 groot (dus weinig ruimte), de centrale verwarming is achteraf in het huis gebouwd, isolatie is matig (maar ook niet te verbeteren binnen menselijke bedragen). Ben al lang blij dat we de kosten flink kunnen drukken met de Sparrow :D

[ Voor 7% gewijzigd door Cybje op 19-01-2026 17:34 ]

Wat ruist er door het struikgewas


  • AlteKiet
  • Registratie: April 2003
  • Nu online
Cybje schreef op maandag 19 januari 2026 @ 17:32:
[...] Ik sluit eigenlijk altijd direct de CV en koelkast aan op de auto zodra de stroom uitvalt. [...]
Wat ik me dan afvraag, is: Hoe vaak hebben jullie dan wel niet stroomuitval?? :)
En hoe heb je dat technisch georganiseerd?

[ Voor 6% gewijzigd door AlteKiet op 19-01-2026 18:32 ]


  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48

Cybje

First Post!

AlteKiet schreef op maandag 19 januari 2026 @ 18:30:
[...]

Wat ik me dan afvraag, is: Hoe vaak hebben jullie dan wel niet stroomuitval?? :)
En hoe heb je dat technisch georganiseerd?
In het afgelopen jaar 5 stroomstoringen van 2+ uur, waarvan eentje langer dan 8 uur. Het jaar daarvoor hadden we ook een heel aantal stroomstoringen. Als je stabiele elektriciteit wil, niet in de Beemster gaan wonen ;)

Op de auto (BYD Seal) kan een Vehicle to Load adapter die ongeveer 3 kW kan leveren vanuit de accu. Daar gaan normale schuko stekkers in. Dus ik leg gewoon een verlengsnoer vanaf de auto naar het huis, waar ik de belangrijkste apparaten aansluit.

Wat ruist er door het struikgewas


  • jawaligt
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
MotorBeast schreef op zondag 18 januari 2026 @ 12:49:
[...]


Zolang je een Delta T hebt, heb je afgifte. En hoe kleiner die Delta T, hoe meer afgifte. Ik vermoed dat je in de war bent met de werking van een HR Ketel en zijn condensatie gebied. Ik stook hier met radiatoren en met dit weer is de Delta T 2 en die loopt op naar 5 bij vorst. Als een radiator significant kouder wordt aan de onderkant heb je daar dus weinig afgifte.
Dit klopt niet. Bij een gelijk blijvende flow/debiet én aanvoertemperatuur betekent een hogere delta T tussen de aan- en afvoer van je warmtepomp dat er meer warmte is afgegeven aan je huis, dat is gewoon natuurkunde.

Ik ben het wel met je eens dat een klassieke radiator zijn hoogste vermogen (= afgifte in de ruimte) haalt bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur, maar dit gaat bij gebruik met een HR ketel ten koste van de efficiency.

Bij gebruik van zulke radiatoren met een warmtepomp is het v.w.b. afgiftevermogen eigenlijk appels met peren vergelijken, omdat het debiet van een warmtepomp veel hoger ligt, terwijl de aanvoertemperatuur lager ligt.

Wel leidt bij een warmtepomp een te hoge delta T in principe tot een lagere COP, maar een te lage delta T ook. Ik kan hier eigenlijk nergens echt goede data over vinden, maar mijn indruk is dat het ideale bereik tussen de 3 en 7 graden ligt.

  • 201WD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 04-03 21:48
nurk schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:49:
[...]


ja ga ik eens proberen. Hij stookt namelijk in de nacht en heel de dag blijft het op temperatuur. Er zit een aardige buffer in de vloer. Hopelijk helpt dat. zal het laten weten
Ja juist stooklijn pakken.
1 temperatuur, geen nachtverlaging.

  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:24
jawaligt schreef op maandag 19 januari 2026 @ 18:46:
[...]


Dit klopt niet. Bij een gelijk blijvende flow/debiet én aanvoertemperatuur betekent een hogere delta T tussen de aan- en afvoer van je warmtepomp dat er meer warmte is afgegeven aan je huis, dat is gewoon natuurkunde.

Ik ben het wel met je eens dat een klassieke radiator zijn hoogste vermogen (= afgifte in de ruimte) haalt bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur, maar dit gaat bij gebruik met een HR ketel ten koste van de efficiency.

Bij gebruik van zulke radiatoren met een warmtepomp is het v.w.b. afgiftevermogen eigenlijk appels met peren vergelijken, omdat het debiet van een warmtepomp veel hoger ligt, terwijl de aanvoertemperatuur lager ligt.

Wel leidt bij een warmtepomp een te hoge delta T in principe tot een lagere COP, maar een te lage delta T ook. Ik kan hier eigenlijk nergens echt goede data over vinden, maar mijn indruk is dat het ideale bereik tussen de 3 en 7 graden ligt.
Een lage delta T geeft een hogere Cop. Een lage delta T geeft altijd meer afgifte vermogen en een hogere Delta T betekent wel dat er meer warmte wordt onttrokken. Daarom loopt delta T ook op bij meer warmteverlies van de woning. Oftewel als je bij echte koude de delta T zo laag mogelijk houdt is je verbruik zo laag mogelijk en je Cop zo hoog mogelijk. Zie algemene topic L/W . Uitgebreide info over te vinden. Zinloos hier die discussie nogmaals te voeren.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:38
Cybje schreef op maandag 19 januari 2026 @ 17:32:
[...]

We gebruiken gemiddeld 6 m3 per maand aan warm water, dus dat is 72 m3 per jaar, ofwel grofweg zo'n 720 kWh aan energie. Met 1,10 euro per m3 gas besparen we zo'n 80 euro, maar met 20 ct/kWh aan elektriciteit krijgen we ook 144 euro aan kosten, dus dat is 64 euro. Dan blijft er van die 250 euro nog maar zo'n 190 euro over om te besparen. Een simpele boiler van 80 liter, plaatsing, weghalen CV en dichtmaken dakdoorvoer van de rookgasafvoer zou zo'n 2000 euro zijn. Dus dan doe je er al snel 10 jaar over om te besparen. Het lastige is ook dat niet zomaar elke boiler past, we moeten er eentje hebben die wat rechthoekig is, want die ronde dingen gaan vaak niet in de CV kast. Dus we kunnen ook niet de allergoedkoopste boiler pakken.

Qua stroomuitval: het gaat vooral om de verwarming, niet om warm water, excuus voor de onduidelijkheid. Zo vaak douchen we inderdaad niet. Maar zonder verwarming wordt het hier al snel koud. 2 uurtjes valt wel mee, dan verliezen we ongeveer 2 graden Celsius binnen als het buiten vriest, maar zoals laatst met 8 uur stroomuitval dan merk je dat wel. Was ook nog midden in de nacht, dus het werd serieus koud. Ik sluit eigenlijk altijd direct de CV en koelkast aan op de auto zodra de stroom uitvalt.

Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar we hebben een wat raar huis. Vrijstaand, uit 1950, maar 85~90 m2 groot (dus weinig ruimte), de centrale verwarming is achteraf in het huis gebouwd, isolatie is matig (maar ook niet te verbeteren binnen menselijke bedragen). Ben al lang blij dat we de kosten flink kunnen drukken met de Sparrow :D
heb je al een doorstroom verwarmer overwogen voor warm water? die zijn ultiem klein en voor een bescheiden warmwater vraag kan het prima voldoen. ze kosten ongeveer 300 euro en hebben een COP1, maar voor 1700 euro verschil kan je nog heel lang warm water maken voordat een WPB break-even komt.
Voor mijzelf is het meer een principe kwestie dat ik gasloos en milieu efficient warm water wil, en wij hebben genoeg ruimte om allerlei enorme installaties te plaatsen.

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 15:15
MotorBeast schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:10:
[...]


Een lage delta T geeft een hogere Cop. Een lage delta T geeft altijd meer afgifte vermogen en een hogere Delta T betekent wel dat er meer warmte wordt onttrokken. Daarom loopt delta T ook op bij meer warmteverlies van de woning. Oftewel als je bij echte koude de delta T zo laag mogelijk houdt is je verbruik zo laag mogelijk en je Cop zo hoog mogelijk. Zie algemene topic L/W . Uitgebreide info over te vinden. Zinloos hier die discussie nogmaals te voeren.
Vergeet niet dat de delta T een *gevolg* is van het warmteverlies, en de flow door je afgiftesysteem.

Het is niet een "knop" waar je aan kan draaien. Je kunt de delta T alleen verkleinen door de flow te verhogen. Immers:

vermogen = flow x delta T x warmtecapaciteit

De warmtecapaciteit van (meestal) water kun je als constant aannemen binnen het temperatuurbereik van deze toepassing, dus je kunt alleen de delta T beïnvloeden door de flow te sturen. Als die flow niet hoger kan, dan kun je de delta T niet verder verkleinen.

Daarom is het voor een warmtepomp-systeem ook zo cruciaal om de flow door het afgiftesysteem te optimaliseren.

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • Cybje
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 15:48

Cybje

First Post!

Beer070 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:15:
[...]

heb je al een doorstroom verwarmer overwogen voor warm water? die zijn ultiem klein en voor een bescheiden warmwater vraag kan het prima voldoen. ze kosten ongeveer 300 euro en hebben een COP1, maar voor 1700 euro verschil kan je nog heel lang warm water maken voordat een WPB break-even komt.
Voor mijzelf is het meer een principe kwestie dat ik gasloos en milieu efficient warm water wil, en wij hebben genoeg ruimte om allerlei enorme installaties te plaatsen.
Dat is inderdaad de andere optie, maar dat kan eigenlijk alleen als ik naar 3 fasen ga, dus dan moet ik de meterkast wel laten ombouwen. Hoewel dat misschien toch ooit nodig gaat zijn. Ik rijd al wel zo'n 11 jaar elektrisch, maar opladen doe ik altijd op kantoor :D Ik zou eigenlijk ook gasloos willen om het principe, maar ergens is een tweede bron van verwarmen toch ook wel prettig.

Maar wel goede tip dus, bedankt :)

Wat ruist er door het struikgewas


  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13:33
Ronnie27 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:38:
[...]

Probeer eens een stooklijn. Dan heb je minder pieken en waarschijnlijk ook minder gas verbruik. Mijn hybride Flint kan het zonder ondersteuning van de cv...
Ik heb precies het zelfde
Maar wat is stooklijn precies en stel je dat in? @Ronnie27

  • 201WD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 04-03 21:48
Defrosts ze horen er nu eenmaal bij.
Elke dag is weer anders, elke installatie of opstelling van wp of woonplaats is anders.
Elke dag ander weer , temperatuur, luchtvochtigheid dat maakt dat het steeds anders is.
Zolang de woning goed verwarmd wordt, prima toch.
In mijn ev zit ook een warmtepomp, die doet het ook elke keer anders , de ene keer hoor ik hem nauwelijks de andere keer maakt hij flink geluid.

  • 201WD
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 04-03 21:48
Cybje schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:29:
[...]

Dat is inderdaad de andere optie, maar dat kan eigenlijk alleen als ik naar 3 fasen ga, dus dan moet ik de meterkast wel laten ombouwen. Hoewel dat misschien toch ooit nodig gaat zijn. Ik rijd al wel zo'n 11 jaar elektrisch, maar opladen doe ik altijd op kantoor :D Ik zou eigenlijk ook gasloos willen om het principe, maar ergens is een tweede bron van verwarmen toch ook wel prettig.

Maar wel goede tip dus, bedankt :)
Een diesel-kacheltje mogelijk als backup, lekker zuinig en geluid valt ook best mee

  • Elwin.92
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 27-02 22:24
MotorBeast schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:10:
[...]
Een lage delta T geeft een hogere Cop.
Bij een dT van 0 verwarm je je huis met de cv pomp dus cop=1. Er zit dus zeker wel ergens een optimum.

  • Beer070
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 07:38
Cybje schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:29:
[...]

Dat is inderdaad de andere optie, maar dat kan eigenlijk alleen als ik naar 3 fasen ga, dus dan moet ik de meterkast wel laten ombouwen. Hoewel dat misschien toch ooit nodig gaat zijn. Ik rijd al wel zo'n 11 jaar elektrisch, maar opladen doe ik altijd op kantoor :D Ik zou eigenlijk ook gasloos willen om het principe, maar ergens is een tweede bron van verwarmen toch ook wel prettig.

Maar wel goede tip dus, bedankt :)
Wij hebben een groot buffervat genomen (500L) om ook met een cv houthaard te kunnen verwarmen. Daarmee kunnen we met de huis accu behoorlijk lang vooruit in de winter. Cv houtkachel levert 12-15kw aan warmte, en daar heb je in de backup dan alleen hout voor nodig.
Voor 1 fase zou een hangende 150L WPB wel kunnen. Door het sww water voor te verwarmen op je cv water en eventueel met een dwtw kun je dan prima af met een beperkt volume.

  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 27-02 18:08
MotorBeast schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:10:
[...]

Een lage delta T geeft een hogere Cop.
Dat klopt. Je WP hoeft minder energie in het water te stoppen om het weer op temperatuur te krijgen.
Een lage delta T geeft altijd meer afgifte vermogen en een hogere Delta T betekent wel dat er meer warmte wordt onttrokken.
Dit klopt niet.

Je spreekt jezelf ook tegen: vermogen en warmte zijn hier hetzelfde en worden gemeten in kWh (warmte energie). Bij een hogere delta T wordt meer warmte onttrokken door het huis. Dat betekent dat er ook meer energie per seconde wordt afgegeven en het vermogen dus hoger is.

Een lagere delta T betekent dus: minder warmte onttrokken en lager vermogen van afgifte.

Daarom is je COP lager hoger bij een kleinere delta T!

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
Kirvis schreef op maandag 19 januari 2026 @ 21:53:
[...]


Een lagere delta T betekent dus: minder warmte onttrokken en lager vermogen van afgifte.

Daarom is je COP lager bij een kleinere delta T!
Dat is volgens mij precies andersom: Bij een kleinere delta T is het verschil dat weer goedgemaakt moet worden door de WP kleiner. 2 graden verschil kost 'bijstoken' kost minder energy dan 5 graden verschil.

Dat kost minder energie voor de WP, dus hoeft deze minder hard te werken. Als de WP minder energie hoeft te leveren is de COP hoger.

Dat is exact wat ik hier zie.

[ Voor 10% gewijzigd door Satefan op 19-01-2026 22:21 ]


  • jjbrrr
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03 16:09
Satefan schreef op zondag 18 januari 2026 @ 22:47:
[...]


Wat is de vraagtemperatuur vandaag (aanvoertemp van t water). Wat is deltaT? Kijk even wat het compressor % doet als je alleen de vvw hebt draaien bijvoorbeeld?

Is het een BlackBird? Of Flint of Sparrow?
Betreft een sparrow
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h5pvNMvTM-zoKzfaTGAD7Db4PjI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aEKmDcWXONdUqD4tVFzMuK0Y.png?f=fotoalbum_large

Heb nu weer soortgelijke defrost rond de 2 uren uit elkaar duurt weer zo’n 16 minuten per keer.


De eerste 2 dagen viel het geluid mij mee, maar gisteren schrok ik echt van het geluid in de slaapkamer. Dat terwijl de compressor vaak op 60 -80 procent zit. Ook is er een vrij luide piep aanwezig als de sparrow buitenunit aan is.

Overall geluid beperken lukt aardig voor de nacht via instellingen, maar dit lijkt flink ten koste van de cop te gaan.

[ Voor 5% gewijzigd door jjbrrr op 19-01-2026 22:55 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:24
Satefan schreef op maandag 19 januari 2026 @ 22:20:
[...]


Dat is volgens mij precies andersom: Bij een kleinere delta T is het verschil dat weer goedgemaakt moet worden door de WP kleiner. 2 graden verschil kost 'bijstoken' kost minder energy dan 5 graden verschil.

Dat kost minder energie voor de WP, dus hoeft deze minder hard te werken. Als de WP minder energie hoeft te leveren is de COP hoger.

Dat is exact wat ik hier zie.
Precies d:)b

  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 27-02 18:08
Satefan schreef op maandag 19 januari 2026 @ 22:20:
[...]


Dat is volgens mij precies andersom: Bij een kleinere delta T is het verschil dat weer goedgemaakt moet worden door de WP kleiner. 2 graden verschil kost 'bijstoken' kost minder energy dan 5 graden verschil.

Dat kost minder energie voor de WP, dus hoeft deze minder hard te werken. Als de WP minder energie hoeft te leveren is de COP hoger.

Dat is exact wat ik hier zie.
Shoot, er moest natuurlijk hoger staan. Ik heb het aangepast.

Maar dat was idd precies mijn punt: bij een lagere delta T is het vermogen lager en de COP dus hoger (en het energieverbruik lager, daar zat de verwarring).

[ Voor 9% gewijzigd door Kirvis op 20-01-2026 00:06 ]

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW


  • HarryVSjoris
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 13:33
Gisteren de flint op stooklijn gezeten .. maar de temperatuur is 2 graden gezakt vannacht.
Hoe is de goede ideale instelling volgens jullie?

Heb vloerverwarming met radiatoren
Gemiddeld geïsoleerd huis
Geen buffervat
Hybride opstelling
Stooklijn staat op
20 >45
9. >27
15. >23
20.> 20
25.> 18

Stiltenniveau op standaard

  • orillion
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 16:32
HarryVSjoris schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 06:37:
Gisteren de flint op stooklijn gezeten .. maar de temperatuur is 2 graden gezakt vannacht.
Hoe is de goede ideale instelling volgens jullie?

Heb vloerverwarming met radiatoren
Gemiddeld geïsoleerd huis
Geen buffervat
Hybride opstelling
Stooklijn staat op
20 >45
9. >27
15. >23
20.> 20
25.> 18

Stiltenniveau op standaard
Dat is per huis anders. Als het bij jou nu rond 0 graden buiten is dan zou ik het punt bij -20 wat ophogen en kijken of dat genoeg effect heeft. Het is trial and error tot je de beste instelling voor jou huis hebt helaas.

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 16:31
@HarryVSjoris en ga maar eens met je 9 graden punten richting de 30/31 graden.
Stooklijn is voor ieder huis anders, en zul je op begin nog regelmatig moeten tweaken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vpJu-GOVHFYbgqgqy0b-IarL7Zs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/77zvJWzhbi5M9jri2QkdQfi1.png?f=fotoalbum_large

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
jjbrrr schreef op maandag 19 januari 2026 @ 22:54:
[...]

Betreft een sparrow
[Afbeelding]

Heb nu weer soortgelijke defrost rond de 2 uren uit elkaar duurt weer zo’n 16 minuten per keer.


De eerste 2 dagen viel het geluid mij mee, maar gisteren schrok ik echt van het geluid in de slaapkamer. Dat terwijl de compressor vaak op 60 -80 procent zit. Ook is er een vrij luide piep aanwezig als de sparrow buitenunit aan is.

Overall geluid beperken lukt aardig voor de nacht via instellingen, maar dit lijkt flink ten koste van de cop te gaan.
Er vanuitgaande dat het screenshot dat je deelt redelijk de 'steady state' weergeeft zie je het volgende:

De watertemp vanuit de Sparrow is 34.4 graden. Bij de sensor binnen is deze 31.8 graden en ben je al 2.6 graden kwijt. Daar verlies je dus al behoorlijk wat energie. Hoe ziet de buitenopstelling van de sparrow er uit (hoe ver van het huis, hoe zijn de leidingen buiten geïsoleerd etc)?

De temperatuur van het retourwater is 27.8 graden. Dus vanaf dat het water het huis in komt, door je afgiftesysteem gaat en terug de Sparrow in verlies je 4 graden. Wat voor verdeler zit er op de vloerverwarming? Is dit een pomploze verdeler, of een mengverdeler die koud water bijmengt?

Je totale deltaT (dus vanuit de Sparrow, en weer terug de Sparrow in) is 6.6 graden. Jouw Sparrow moet dus 6.6 graden aan temperatuur weer goed maken. Bij de huidige buitentemperaturen moet hij dus flink aan de bak (zie je ook in het screenshot) en daardoor heb je behoorlijk wat defrosts. Er zit minder energie in de koude lucht, en met wat vochtigheid in de lucht vriest de verdamper sneller dicht.

Voor een laagtemperatuursysteem is de deltaT (relatief) hoog. De WP moet dus veel energie leveren om weer op de gevraagde watertemperatuur an 32.6 graden te komen.

Je geeft aan dat de radiatoren boven allemaal helemaal open staan. Het kan dus best zijn dat het grootste deel van je warmte boven wordt afgegeven, en niet beneden. Draai (als test) de radiatoren boven eens half of helemaal dicht en kijk wat er met de retourtemperatuur gebeurd. Radiatoren verliezen sneller hun warmte dan vloerverwarming, want minder massa. Boven is vaak ook minder goed geïsoleerd.

Check ook of je een open verdeler hebt of een mengverdeler. Die mengen koud water bij je net warm gemaakte water - dat is zonde en kost een hoop efficiency.

Daarnaast is het totale warmteverlies van de woning natuurlijk belangrijk. Ga op zoek naar tochtgaten etc. Ik heb er al een stuk of wat gevonden op plekken die ik niet had verwacht (meterkast, stopcontact in de hal op de buitenmuur etc etc). Met de stadsverwarming merkte ik daar niets van, want ik kon gewoon even flink bijstoken als het nodig was. Maar met de WP en lage temperatuur viel het opeens op. En ik woon al 23 jaar in dit huis.

Hopelijk kan je hier wat mee!

Groet,

Satefan

  • Skytrnc
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:47
Tijdens een ontdooi cyclus, gaat normaal gesproken toch de CV pomp draaien? Sinds gisterenavond gaat ineens de circulatiepomp SWW draaien tijdens een ontdooi cyclus met als gevolg een fikse temperatuur daling in mijn SWW vat. Zijn er meer mensen waar dit ineens het geval is?

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 15:15
Kirvis schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 00:04:
[...]


Shoot, er moest natuurlijk hoger staan. Ik heb het aangepast.

Maar dat was idd precies mijn punt: bij een lagere delta T is het vermogen lager en de COP dus hoger (en het energieverbruik lager, daar zat de verwarring).
Dat is niet per se waar!

Een lagere delta T kan ook komen door een hogere flow door je afgiftesysteem!

Het benodigde vermogen om het water op te warmen is afhankelijk van het warmteverlies van je woning. En dat verandert niet door een hogere of lagere flow.

Bij een hoge flow en lage delta T kun je net zoveel vermogen nodig hebben als met een lagere flow en een hogere delta T.

Je warmtepomp moet (exact) evenveel thermisch vermogen leveren bij een flow van 1000 L/h met een delta T van 3 K, als met een flow van 1500 L/h met een delta T van 2 K.

Immers:
Thermisch vermogen = (massa) flow x delta T x warmtecapaciteit.

Je warmtepomp moet altijd minimaal het warmteverlies van je woning compenseren om die op temperatuur te houden. De delta T die je afgiftesysteem realiseert, is afhankelijk van de flow en het warmteverlies.

Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh


  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Skytrnc schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:53:
Tijdens een ontdooi cyclus, gaat normaal gesproken toch de CV pomp draaien? Sinds gisterenavond gaat ineens de circulatiepomp SWW draaien tijdens een ontdooi cyclus met als gevolg een fikse temperatuur daling in mijn SWW vat. Zijn er meer mensen waar dit ineens het geval is?
Klopt, CV pomp zal actief zijn om het warme water te gebruiken voor het ontdooien.
Als de SWW pomp gaat draaien is dat niet goed. Maak een melding bij weheat via de portal (geen idee of ze er wat mee doen, maar in ieder geval melding maken).

Kwam gisteren/eergisteren een zelfde opmerking hier langs, dus je bent niet de enige.

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • jjbrrr
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03 16:09
Satefan schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:35:
[...]


Er vanuitgaande dat het screenshot dat je deelt redelijk de 'steady state' weergeeft zie je het volgende:

De watertemp vanuit de Sparrow is 34.4 graden. Bij de sensor binnen is deze 31.8 graden en ben je al 2.6 graden kwijt. Daar verlies je dus al behoorlijk wat energie. Hoe ziet de buitenopstelling van de sparrow er uit (hoe ver van het huis, hoe zijn de leidingen buiten geïsoleerd etc)?

De temperatuur van het retourwater is 27.8 graden. Dus vanaf dat het water het huis in komt, door je afgiftesysteem gaat en terug de Sparrow in verlies je 4 graden. Wat voor verdeler zit er op de vloerverwarming? Is dit een pomploze verdeler, of een mengverdeler die koud water bijmengt?

Je totale deltaT (dus vanuit de Sparrow, en weer terug de Sparrow in) is 6.6 graden. Jouw Sparrow moet dus 6.6 graden aan temperatuur weer goed maken. Bij de huidige buitentemperaturen moet hij dus flink aan de bak (zie je ook in het screenshot) en daardoor heb je behoorlijk wat defrosts. Er zit minder energie in de koude lucht, en met wat vochtigheid in de lucht vriest de verdamper sneller dicht.

Voor een laagtemperatuursysteem is de deltaT (relatief) hoog. De WP moet dus veel energie leveren om weer op de gevraagde watertemperatuur an 32.6 graden te komen.

Je geeft aan dat de radiatoren boven allemaal helemaal open staan. Het kan dus best zijn dat het grootste deel van je warmte boven wordt afgegeven, en niet beneden. Draai (als test) de radiatoren boven eens half of helemaal dicht en kijk wat er met de retourtemperatuur gebeurd. Radiatoren verliezen sneller hun warmte dan vloerverwarming, want minder massa. Boven is vaak ook minder goed geïsoleerd.

Check ook of je een open verdeler hebt of een mengverdeler. Die mengen koud water bij je net warm gemaakte water - dat is zonde en kost een hoop efficiency.

Daarnaast is het totale warmteverlies van de woning natuurlijk belangrijk. Ga op zoek naar tochtgaten etc. Ik heb er al een stuk of wat gevonden op plekken die ik niet had verwacht (meterkast, stopcontact in de hal op de buitenmuur etc etc). Met de stadsverwarming merkte ik daar niets van, want ik kon gewoon even flink bijstoken als het nodig was. Maar met de WP en lage temperatuur viel het opeens op. En ik woon al 23 jaar in dit huis.

Hopelijk kan je hier wat mee!

Groet,

Satefan
Heel erg bedankt ik begrijp nu iig hoe ik de gegevens moet lezen. Ik schrik wel erg van de 2,5 graden verlies richting de binnenunit. Naar mijn idee staat de buitenunit relatief dichtbij de binnenunit en de garage waar de binnenunit in hangt is sinds kort nu ook geisoleerd met pir en fermacell.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DZ7ag06osp9kdCR9npwP0Hl-6Go=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RzPt8jUAlj1ewQzdiiqStYBd.jpg?f=fotoalbum_large

Zoals je ziet valt de afstand heel erg mee. De leiding gaat naar binnen met een flex RVS. Heeft extra isoleren van deze leidingen nog zin? Ik vermoed dat dit niet de 2.6 graden verlies verklaart en/of goed kan maken.

We hebben vorige week ook direct een pomploze verdeler gekregen. Deze moet ik nog wel waterzijdig afregelen hetzelfde geldt voor de radiatoren boven. Ik heb de radiatoren nu dicht om te kijken wat het effect is.

Ik had gisteren de stooklijn iets verlaagd het wordt nu ongeveer 21,3 graden i.p.v. 22,5 graden in de woonkamer. Ik zie dit verder niet terug in de cop tot nu toe, dus misschien had ik het net zo goed zo kunnen laten 8)7

[ Voor 4% gewijzigd door jjbrrr op 20-01-2026 09:36 ]


  • rijmer
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 04-03 15:41
Satefan schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:35:
[...]


Er vanuitgaande dat het screenshot dat je deelt redelijk de 'steady state' weergeeft zie je het volgende:

De watertemp vanuit de Sparrow is 34.4 graden. Bij de sensor binnen is deze 31.8 graden en ben je al 2.6 graden kwijt. Daar verlies je dus al behoorlijk wat energie. Hoe ziet de buitenopstelling van de sparrow er uit (hoe ver van het huis, hoe zijn de leidingen buiten geïsoleerd etc)?

De temperatuur van het retourwater is 27.8 graden. Dus vanaf dat het water het huis in komt, door je afgiftesysteem gaat en terug de Sparrow in verlies je 4 graden. Wat voor verdeler zit er op de vloerverwarming? Is dit een pomploze verdeler, of een mengverdeler die koud water bijmengt?

Je totale deltaT (dus vanuit de Sparrow, en weer terug de Sparrow in) is 6.6 graden. Jouw Sparrow moet dus 6.6 graden aan temperatuur weer goed maken. Bij de huidige buitentemperaturen moet hij dus flink aan de bak (zie je ook in het screenshot) en daardoor heb je behoorlijk wat defrosts. Er zit minder energie in de koude lucht, en met wat vochtigheid in de lucht vriest de verdamper sneller dicht.

Voor een laagtemperatuursysteem is de deltaT (relatief) hoog. De WP moet dus veel energie leveren om weer op de gevraagde watertemperatuur an 32.6 graden te komen.

Je geeft aan dat de radiatoren boven allemaal helemaal open staan. Het kan dus best zijn dat het grootste deel van je warmte boven wordt afgegeven, en niet beneden. Draai (als test) de radiatoren boven eens half of helemaal dicht en kijk wat er met de retourtemperatuur gebeurd. Radiatoren verliezen sneller hun warmte dan vloerverwarming, want minder massa. Boven is vaak ook minder goed geïsoleerd.

Check ook of je een open verdeler hebt of een mengverdeler. Die mengen koud water bij je net warm gemaakte water - dat is zonde en kost een hoop efficiency.

Daarnaast is het totale warmteverlies van de woning natuurlijk belangrijk. Ga op zoek naar tochtgaten etc. Ik heb er al een stuk of wat gevonden op plekken die ik niet had verwacht (meterkast, stopcontact in de hal op de buitenmuur etc etc). Met de stadsverwarming merkte ik daar niets van, want ik kon gewoon even flink bijstoken als het nodig was. Maar met de WP en lage temperatuur viel het opeens op. En ik woon al 23 jaar in dit huis.

Hopelijk kan je hier wat mee!

Groet,

Satefan
Ik zou voorzichtig zijn met de harde conclusie dat er 2.6 graden kwijt is. Volgens mij is de conclusie van wat ik hier de laatste tijd heb gezien dat de sensoren niet gecalibreerd zijn. Er zijn voorbeelden waar huis in hoger is dat warmtepomp uit.

  • jjbrrr
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03 16:09
Iemand nog een idee wat de hoge piep bij de unit veroorzaakt. Ik zag op het forum dat een aantal andere mensen met een sparrow op het forum dit ook hebben, heeft iemand hier nog een oplossing voor kunnen vinden?

[ Voor 76% gewijzigd door jjbrrr op 20-01-2026 09:55 ]


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
jjbrrr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:30:
[...]

Heel erg bedankt ik begrijp nu iig hoe ik de gegevens moet lezen. Ik schrik wel erg van de 2,5 graden verlies richting de binnenunit.

[...]
Heeft extra isoleren van deze leidingen nog zin? Ik vermoed dat dit niet de 2.6 graden verlies verklaart en/of goed kan maken.
Isoleren van de leidingen heeft altijd zin, zeker tussen buitenunit en de huis-in sensor

Denk dat we hier ondertussen wel mogen concluderen dat verschillen tussen WP-uit en Huis-in inherent zijn aan het systeem en imho vnl aan de accuraatheid van de Huis-in sensor. Als de verschillen niet meer zijn dan ca 5% zou ik me niet druk maken. Bij mij is het verschil altijd rond de 2C, en soms is huis-in hoger, soms is WP-uit hoger :?

  • Tim Geelen
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 27-02 10:06
Satefan schreef op maandag 19 januari 2026 @ 16:54:
[...]


Goed hoor - en top dat je het meld. Als iets goed gaat mag dat ook benoemd worden. Waaraan merktje je dat hij defect was?
Dat geluid kon je niet missen, ergens een mechanisch defect want de hele straat kon er van meegenieten.

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
@jjbrrr
Je zou in ieder geval nog wel de leidingen van de WP naar de binnenunit en van de binnenunit naar SWW kunnen isoleren met buis-isolatie. Dat zijn de kosten niet, zeker als je bij SWW de legionella run draait wil je zo weinig mogelijk verlies.

Waar zit je sensor 'huis in' ? Deze is net niet te zien op de foto, maar dat zal waarschijnlijk niet heel ver naar links liggen.

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
rijmer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:33:
[...]


Ik zou voorzichtig zijn met de harde conclusie dat er 2.6 graden kwijt is. Volgens mij is de conclusie van wat ik hier de laatste tijd heb gezien dat de sensoren niet gecalibreerd zijn. Er zijn voorbeelden waar huis in hoger is dat warmtepomp uit.
Helemaal eens hoor. Harde conclusie zou ik het ook niet willen noemen. Maar opvallend is het wel en behoeft nadere inspectie. De algehele delta T is relatief hoog, dus vandaar dat ik daar als eerste aan moest denken.

  • Ronnie27
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 04-03 04:44
HarryVSjoris schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:44:
[...]


Ik heb precies het zelfde
Maar wat is stooklijn precies en stel je dat in? @Ronnie27
Een stooklijn voor een warmtepomp (ook wel stookcurve genoemd) is een regeling die automatisch de temperatuur van het verwarmingswater aanpast op basis van de buitentemperatuur. Bij koud weer wordt het water warmer gemaakt dan bij mild weer, wat zorgt voor een constantere binnentemperatuur en een efficiëntere werking van de warmtepomp.
Begin met een basis lijn en pas die aan naar behoefte,

Ik bewaar de waarden, die voor mij het beste werken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sfALyqRPO2jFx5LQj3cPJKJeyUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mxqKHHWA1XHlS2OGLiYqSCw2.jpg?f=fotoalbum_large

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 16:51
Satefan schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:59:
[...]


Helemaal eens hoor. Harde conclusie zou ik het ook niet willen noemen. Maar opvallend is het wel en behoeft nadere inspectie. De algehele delta T is relatief hoog, dus vandaar dat ik daar als eerste aan moest denken.
6.6 met warm weer en hogere aanvoer vraag valt wel mee toch? Maar inderdaad, vvw alleen open om te kijken of je die naar elkaar toe kan krijgen. Dat duurt wel 24 uur minimaal.

  • GvNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16:46
Afgelopen weekend is de Weheat Sparrow bij ons geïnstalleerd. Buitenunit naast de aangebouwde schuur, boilervat en binnnenunit in de schuur.

Bij het vervangen van de radiatoren bleek het probleem te zijn dat er om de radiatoren heen is gestuct. De nieuwe fancoils komen namelijk plat tegen de muur. Deze week dus even met fix en finish aan de slag. Er hangen nu op twee kamers geen radiatoren boven.

Interessant is dat ik fancoils krijg van Weheat. Dit zijn pilotproducten en ik kon er twee aanschaffen.

De warmtepomp gaat de benedenverdieping (50 m2, vloerverwarming, nieuwe open verdeler) en eerste verdieping verwarmen. Zolder wordt enkel verwarmd met airco, net als de slaapkamer, hoewel daar een oude T11 hangt.

Voor de badkamer zoek ik nog een oplossing. De huidige handdoekradiator doet natuurlijk weinig op lage temperatuur.

De eerste ervaring is goed, hoewel de monteurs voor wat kleine dingetjes nog terugkomen en voor de fancoils. In de huidige situatie krijg ik in ieder geval de benedenverdieping makkelijk warm met onderstaande stooklijn. Ook bevalt het 300 liter boilervat goed. Wordt snel warm en we kunnen eigenlijk gewoon douchen of baden op de manier die we gewend zijn.

Er is nu geen thermostaat aangesloten. Mijn Tado X zal ik op korte termijn wegdoen, die bevalt me niet. Heeft het überhaupt nog zin om een thermostaat te nemen? Ik verwarm op dit moment toch op stooklijn, maar weet nog niet of we dat permanent gaan doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TAfwtBVOI4TObW7E4cKR1AhtjCc=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/xYNXaZk3GOmbTMNiBabLVGTR.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ZGO8BRSxkG7Fzl-kmaRb82fGB0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fXhVzlY2br8GBtvEhDSbnu0p.jpg?f=fotoalbum_tile

  • wouterrensen
  • Registratie: Oktober 2011
  • Nu online
Satefan schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:59:
[...]


Helemaal eens hoor. Harde conclusie zou ik het ook niet willen noemen. Maar opvallend is het wel en behoeft nadere inspectie. De algehele delta T is relatief hoog, dus vandaar dat ik daar als eerste aan moest denken.
Ik had ook een dergelijk verschil tussen warmtepomp uit en huis in. Dat verschil werd groter als het water warmer was. Volgens mij een deel calibratie van de sensor, maar ook een deel dat de sensor huis in de buitenkant van de leiding meet en niet het water zelf. Verderop in het huis is de temperatuur van het water vrijwel gelijk aan warmtepomp uit. Ook is 2.6 graden verlies onrealistisch groot bij 1300 liter per uur. Ik heb bij de bouwmarkt een T-stuk voor buisisolatie gehaald en dit om de huis in sensor geplaatst. Nu is het gemeten verlies nog ongeveer 1 graad.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 16:51
GvNL schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:47:
Afgelopen weekend is de Weheat Sparrow bij ons geïnstalleerd. Buitenunit naast de aangebouwde schuur, boilervat en binnnenunit in de schuur.

Bij het vervangen van de radiatoren bleek het probleem te zijn dat er om de radiatoren heen is gestuct. De nieuwe fancoils komen namelijk plat tegen de muur. Deze week dus even met fix en finish aan de slag. Er hangen nu op twee kamers geen radiatoren boven.

Interessant is dat ik fancoils krijg van Weheat. Dit zijn pilotproducten en ik kon er twee aanschaffen.

De warmtepomp gaat de benedenverdieping (50 m2, vloerverwarming, nieuwe open verdeler) en eerste verdieping verwarmen. Zolder wordt enkel verwarmd met airco, net als de slaapkamer, hoewel daar een oude T11 hangt.

Voor de badkamer zoek ik nog een oplossing. De huidige handdoekradiator doet natuurlijk weinig op lage temperatuur.

De eerste ervaring is goed, hoewel de monteurs voor wat kleine dingetjes nog terugkomen en voor de fancoils. In de huidige situatie krijg ik in ieder geval de benedenverdieping makkelijk warm met onderstaande stooklijn. Ook bevalt het 300 liter boilervat goed. Wordt snel warm en we kunnen eigenlijk gewoon douchen of baden op de manier die we gewend zijn.

Er is nu geen thermostaat aangesloten. Mijn Tado X zal ik op korte termijn wegdoen, die bevalt me niet. Heeft het überhaupt nog zin om een thermostaat te nemen? Ik verwarm op dit moment toch op stooklijn, maar weet nog niet of we dat permanent gaan doen.
[Afbeelding][Afbeelding]
Nee, thermostaat heeft vrijwel geen zin zodra je een juiste stooklijn hebt. Maar dat is mijn persoonlike mening. Leuk om te weten hoe warm het binnen is, meer niet.

Handoekradiator wordt aardig warm op 30graden. Zie dat je wel een erg lage stooklijn hebt dus die zal inderdaad niet veel doen dan :)

  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 27-02 18:08
Gameboy schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:59:
[...]


Dat is niet per se waar!

Een lagere delta T kan ook komen door een hogere flow door je afgiftesysteem!

Het benodigde vermogen om het water op te warmen is afhankelijk van het warmteverlies van je woning. En dat verandert niet door een hogere of lagere flow.

Bij een hoge flow en lage delta T kun je net zoveel vermogen nodig hebben als met een lagere flow en een hogere delta T.

Je warmtepomp moet (exact) evenveel thermisch vermogen leveren bij een flow van 1000 L/h met een delta T van 3 K, als met een flow van 1500 L/h met een delta T van 2 K.

Immers:
Thermisch vermogen = (massa) flow x delta T x warmtecapaciteit.

Je warmtepomp moet altijd minimaal het warmteverlies van je woning compenseren om die op temperatuur te houden. De delta T die je afgiftesysteem realiseert, is afhankelijk van de flow en het warmteverlies.
Eens!

Maar ik be er hier vanuit gegaan dat de flow van ons Weheat systeem (op een paar uitzonderingen na) gelijk is voor elk type:
  • 1000 L per uur voor de Flint en Sparrow en BB60
  • 1300 L per uur voor de BB80
Dat had ik er voor de volledigheid even bij kunnen zetten.

Dus: bij gelijke flow wordt bij een kleinere delta T minder vermogen afgegeven en is de COP hoger.

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW


  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
GvNL schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:47:
Afgelopen weekend is de Weheat Sparrow bij ons geïnstalleerd. Buitenunit naast de aangebouwde schuur, boilervat en binnnenunit in de schuur.

Bij het vervangen van de radiatoren bleek het probleem te zijn dat er om de radiatoren heen is gestuct. De nieuwe fancoils komen namelijk plat tegen de muur. Deze week dus even met fix en finish aan de slag. Er hangen nu op twee kamers geen radiatoren boven.

Interessant is dat ik fancoils krijg van Weheat. Dit zijn pilotproducten en ik kon er twee aanschaffen.
Heb je foto's van de fancoils van WeHeat ?

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • jjbrrr
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03 16:09
ZeRoC00L schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:56:
@jjbrrr
Je zou in ieder geval nog wel de leidingen van de WP naar de binnenunit en van de binnenunit naar SWW kunnen isoleren met buis-isolatie. Dat zijn de kosten niet, zeker als je bij SWW de legionella run draait wil je zo weinig mogelijk verlies.

Waar zit je sensor 'huis in' ? Deze is net niet te zien op de foto, maar dat zal waarschijnlijk niet heel ver naar links liggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wXU1YOkX7h62nwjTTdjlcBR3Vg8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/djpIMhWJSoVbnXCSDqJsbS1Q.jpg?f=fotoalbum_large vermoed dat je deze bedoelt ?

  • ZeRoC00L
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Ja, de rechtse is van de WP naar de binnenunit, en de middelste gaat naar je SWW vat.
Die zou ik voorzien van buis isolatie.
Of je de rest ook doet hang af of je die ruimte wilt 'verwarmen'.

edit:
Je bedoelt waarschijnlijk de sensor, bedankt die zit inderdaad precies na de pomp.
Dan is het verschil tussen WP uit en huis in best flink.
Zit ie goed aangedrukt, dat de voeler de buis raakt.

[ Voor 14% gewijzigd door ZeRoC00L op 20-01-2026 11:10 ]

[*] Error 45: Please replace user
Volg je bankbiljetten


  • jerzeek
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 13:47
Dbm12 schreef op maandag 19 januari 2026 @ 04:16:
Van de week is er een nieuwe update geweest van de sparrow die is geinstalleerd op mijn WP gegeven er opeens een legionellarun ging lopen zonder dat het de dag was, na een restart dus.
Tot vandaag nog weinig verwchil gezien maar nu het weer “defrost weer” wordt is er duidelijk wat veranderd aan het defrost gedrag.

Zo zijn er ook opeens “korte” defrost momenten van 5 / 6 min. Net als de bekendere ‘lange” defrosts momenten van tussen de 15 en 22 min.
Maar net schrok ik wakker van enorm tikkende leidingen en was ik verbaasd wat er aan de hand was dus even ingelogd op de portal.
Wat blijkt. Tijdens de defrost van 22 min was de SWW pomp aangegaan? En heeft deze mijn SWW buffer die gisteren net was opgewarmd voor de legionellarun afgekoeld…..

Dat lijkt mij niet echt efficient.
Andere mensen dit gedrag al eens gezien? Hievoor heb ik dit nog nooit gezien.
P.s. Ik heb ook het even gemeld via het feedback formulier van weheat.


[Afbeelding]
Hier ook,
Soms wel 12 graden wat ineens uit het vat verdwijnt.

Ik denk dat ze het SWW vat gebruiken als de temperatuur van cv installatie te laag is. zodat het huis op temperatuur blijft bij een defrost en het SWW vat weer verwarmd kan worden als de stroom goedkoop is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SUy5ZKe8Ud_YbTYDxRQvQyfej9k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/87K2GerobJh5MWqGBe8RElo4.png?f=fotoalbum_large

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
Hoe warm is het in die ruimte?

Ik zou de leidingen isoleren als die ruimte niet verwarmt hoeft te worden (ik zou ze persoonlijk sowieso isoleren trouwens). Maar ik zou dat alleen doen als de overige ruimtes goed op temperatuur komen en met een goede efficiency. Anders wil je de warmte van die leidingen toch echt je woning in hebben en niet in de technische ruimte. Met lage temperatuurverwarming wil je toch het liefst alle warmteverliezen, ook al is het maar 1%, beperken.

Als je toevallig een IR thermometer hebt kun je de temperatuur van die leiding eens meten (ik geloof dat je dan een stukje schildertape om de leiding moet doen)?

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
STIMPPYYY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:39:
[...]


6.6 met warm weer en hogere aanvoer vraag valt wel mee toch? Maar inderdaad, vvw alleen open om te kijken of je die naar elkaar toe kan krijgen. Dat duurt wel 24 uur minimaal.
6.6 graden deltaT lijkt me toch hoog voor een woning met vvw. Dit kost 7.76 kWh om weer 'bij te stoken' voor de WP. Met een COP van 3.5 verbruikt de WP dan bijna 2,.2 kWh aan opgenomen vermogen. Dat is 52 kWh per etmaal.

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 16:51
ZeRoC00L schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:09:
[...]

Ja, de rechtse is van de WP naar de binnenunit, en de middelste gaat naar je SWW vat.
Die zou ik voorzien van buis isolatie.
Of je de rest ook doet hang af of je die ruimte wilt 'verwarmen'.

edit:
Je bedoelt waarschijnlijk de sensor, bedankt die zit inderdaad precies na de pomp.
Dan is het verschil tussen WP uit en huis in best flink.
Zit ie goed aangedrukt, dat de voeler de buis raakt.
Kan ook op de aanvoer temp kijken van je verdeler.

  • Skytrnc
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 15:47
jerzeek schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:13:
[...]


Hier ook,
Soms wel 12 graden wat ineens uit het vat verdwijnt.

Ik denk dat ze het SWW vat gebruiken als de temperatuur van cv installatie te laag is. zodat het huis op temperatuur blijft bij een defrost en het SWW vat weer verwarmd kan worden als de stroom goedkoop is.
[Afbeelding]
Ik zie er geen slimmigheden in, de SWW wordt gelijk weer verwarmd bij mij. Of het nou midden in de nacht is of overdag. Ik zal vanavond alles weer is aan en uitzetten, dit leek bij een andere gebruiker te werken.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
Kijk of je aan coolingpaste (zoals voor CPU van de PC's) bedoeld kan komen, dan maakt het beter contact, en daarna zou ik de buizen en de sensor inpakken in isolatie...

  • nurk
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 26-02 11:32
201WD schreef op maandag 19 januari 2026 @ 19:03:
[...]

Ja juist stooklijn pakken.
1 temperatuur, geen nachtverlaging.
stooklijn is ingesteld, thermosstaat staat op 20 graden vast, het is inmiddels 20.5 graden in huis maar hij blijft maar doorrammen op 100% terwijl waterdoeltemperatuur lager is dan de uitgaande temperatuur. Weten jullie hoe dit zit? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jGDpWe_WmnkXGL4cqC0hnLWPLbY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JQloxfjDIXt5a0sICBXWWjQl.png?f=fotoalbum_large

  • Razer
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 16:31
nurk schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:54:
[...]


stooklijn is ingesteld, thermosstaat staat op 20 graden vast, het is inmiddels 20.5 graden in huis maar hij blijft maar doorrammen op 100% terwijl waterdoeltemperatuur lager is dan de uitgaande temperatuur. Weten jullie hoe dit zit? [Afbeelding]
Ja, op de instelling "Stooklijn" stook je op stooklijn, en niet op je kamerthermostaat. Je warmtepomp houdt geen rekening met je thermostaat instelling als die op stooklijn draait.

Soms tussen defrosts door draait hier ook de warmtepomp wat door boven de gevraagde watertemperatuur, denk dat dit is om defrosts te compenseren.

[ Voor 9% gewijzigd door Razer op 20-01-2026 12:02 ]


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 16:51
nurk schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:54:
[...]


stooklijn is ingesteld, thermosstaat staat op 20 graden vast, het is inmiddels 20.5 graden in huis maar hij blijft maar doorrammen op 100% terwijl waterdoeltemperatuur lager is dan de uitgaande temperatuur. Weten jullie hoe dit zit? [Afbeelding]
Stooklijn probeert ook het gat tussen uit en in te verkleinen. Dus hij kijkt niet puur naar gevraagd en gaat moduleren. Gewoon laten werken, trekt vanzelf bij wanneer delta-t kleiner wordt

[ Voor 4% gewijzigd door STIMPPYYY op 20-01-2026 12:26 ]


  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:24
@Razer Verzoek wegleggen bij WeHeat om een thermostaat te ontwikkelen die stooklijn combineert met binnencompensatie en aan/uit bij bereiken setpoint. Als hij geen compensatie heeft vraag ik me overigens ook af hoe hij compenseert als je een achterstand hebt in binnentemperatuur na het maken van SWW. Als hij puur op stooklijn draait haalt hij dan zijn setpoint nooit meer als er 1 graad van je binnentemperatuur af is lijkt me.

  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 27-02 18:08
STIMPPYYY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 12:25:
[...]


Stooklijn probeert ook het gat tussen uit en in te verkleinen. Dus hij kijkt niet puur naar gevraagd en gaat moduleren. Gewoon laten werken, trekt vanzelf bij wanneer delta-t kleiner wordt
Dat klopt niet. De stooklijn moduleert niet.

Zodra de “temp huis in” 3 graden boven de gevraagde temperatuur komt gaat ie op stand-by.

Omgekeerd geldt dat als ie op Stand-by staat en de temp huis in 3 graden onder de gevraagde temperatuur komt, hij weer aan zal springen.

Dat is de hysterese waarmee de WP werkt.

Dezelfde hysterese van 3 graden geldt ook bij OT aansturing overigens.

Helaas is die range niet aan te passen op dit moment.

EDIT: de setpoint van de thermostaat (20 graden als ingestelde temperatuur) wordt genegeerd als de aansturing op stooklijn staat.

[ Voor 7% gewijzigd door Kirvis op 20-01-2026 13:01 ]

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW


  • drboneym
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 04-03 23:00
STIMPPYYY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:57:
[...]


Nee, thermostaat heeft vrijwel geen zin zodra je een juiste stooklijn hebt. Maar dat is mijn persoonlike mening. Leuk om te weten hoe warm het binnen is, meer niet.

Handoekradiator wordt aardig warm op 30graden. Zie dat je wel een erg lage stooklijn hebt dus die zal inderdaad niet veel doen dan :)
Kleine aanvulling, heeft geen zin voor het regelen van je comfort, maar is straks heel belangrijk in het toegang krijgen tot de volledige functionaliteit van WeHeat Intelligence. Zonder gemeten (en waarschijnlijk ook gewenste) kamertemperatuur geen WeHeat Intelligence activiteiten voor je CV systeem beschikbaar, enkel voor je SWW.

  • jjbrrr
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03 16:09
Jpiek schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:48:
[...]


Kijk of je aan coolingpaste (zoals voor CPU van de PC's) bedoeld kan komen, dan maakt het beter contact, en daarna zou ik de buizen en de sensor inpakken in isolatie...
Dat heb ik wel liggen maar de sensor lijkt vast te zitten met een schroef ik kan deze bijvoorbeeld ook niet verder aandrukken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iV2BlhirsddA6RH96ABy5hga_0c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iEKuEUTpVdAZakrwiaGhL55k.jpg?f=fotoalbum_large

  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 16:51
Kirvis schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 12:59:
[...]


Dat klopt niet. De stooklijn moduleert niet.

Zodra de “temp huis in” 3 graden boven de gevraagde temperatuur komt gaat ie op stand-by.

Omgekeerd geldt dat als ie op Stand-by staat en de temp huis in 3 graden onder de gevraagde temperatuur komt, hij weer aan zal springen.

Dat is de hysterese waarmee de WP werkt.

Dezelfde hysterese van 3 graden geldt ook bij OT aansturing overigens.

Helaas is die range niet aan te passen op dit moment.

EDIT: de setpoint van de thermostaat (20 graden als ingestelde temperatuur) wordt genegeerd als de aansturing op stooklijn staat.
Wat is de reden dat de BB niet stopt bij de gevraagde temp? Ik snap het veschil wat jij benoemt, maar de BB blijft wel degelijk stampen om het gat tussen beide te verkleinen op stooklijn. Dat betekent dat de aanvoer temp veel hoger kan zijn tijdelijk dan gevraagd. Daarna moduleert hij pas terug ( hier duurde het wel 24 uur vanwege koude vloer)

[ Voor 8% gewijzigd door STIMPPYYY op 20-01-2026 13:40 ]


  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 27-02 18:08
STIMPPYYY schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:37:
[...]


Wat is de reden dat de BB niet stopt bij de gevraagde temp?
Simpel; omdat ie dan veel te snel gaat pendelen.

Als ie uit gaat zodra de gevraagde temperatuur is bereikt, en meteen weer aan zodra hij daaronder komt zal ie snel kort achter elkaar uit en aan en uit en aan gaan.

Daarom bouw je een hysterese in, zie voorbeeld aan de hand van de kamertemperatuur hieronder. Je kunt hier elke andere soort temperatuur invullen (SWW temp, gevraagde temp, etc.).

Echter, is de vaste hysterese van 3 graden voor het CV bedrijf aan de hoge kant. We hebben hier op het forum @Weheat meerdere malen gevraagd hier een aanpasbare parameter van te maken.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XpHGKm7buy7djo0LtTPjz6p973I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Jr2TSQjT15Bv1aTvZaWl7VcU.png?f=user_large

[ Voor 13% gewijzigd door Kirvis op 20-01-2026 13:52 ]

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW


  • robmoh
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:36
Hoi tweakers,

Ik ben op zoek naar het juiste antwoord. Wat is volgens jullie de maximale temperatuur die door je vloerverwarming heen mag stromen als je een PVC vloer hebt. Mijn installateur van de P80 WP geeft aan 40 graden. De leverancier van de vloerverdeler zegt 35 graden. Online lees ik maximale temperaturen van 27/28 tot 45 graden.

Ik vraag hierom omdat wij voornemens zijn om de pompunit van de verdeler te halen. Op dit moment staat de maximale temperatuur ingesteld door onze installateur op 40 graden en we krijgen het huis goed warm.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
jjbrrr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:09:
[...]
Dat heb ik wel liggen maar de sensor lijkt vast te zitten met een schroef ik kan deze bijvoorbeeld ook niet verder aandrukken.

[Afbeelding]
Da's een betere foto :) Zit hij niet gewoon geklemt op de buis, de mijne zat met een soort bandje (slangeklem) op de buis. Anders iig gewoon goed inpakken. Verschil blijf je houden, heb ik hier ook.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
robmoh schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:52:
Ik ben op zoek naar het juiste antwoord. Wat is volgens jullie de maximale temperatuur die door je vloerverwarming heen mag stromen als je een PVC vloer hebt. Mijn installateur van de P80 WP geeft aan 40 graden. De leverancier van de vloerverdeler zegt 35 graden. Online lees ik maximale temperaturen van 27/28 tot 45 graden.
Het lijkt me stug dat de opppervlakte van de vloer even warm wordt als het water wat je er doorheen laat lopen ? dan zou 40 garden best wel erg warm aanvoelen aan de vloer. Menigeen vindt douchen met 40C al loeiheet.

Ik lees online dat het vleoroppervlak bij een PVC vloer max 27/28C mag zijn... En een cementdekvloer max 32C..
Lijkt een combi van de diverse delen te zijn.

  • robmoh
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:36
Jpiek schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:02:
[...]


Het lijkt me stug dat de opppervlakte van de vloer even warm wordt als het water wat je er doorheen laat lopen ? dan zou 40 garden best wel erg warm aanvoelen aan de vloer. Menigeen vindt douchen met 40C al loeiheet.

Ik lees online dat het vleoroppervlak bij een PVC vloer max 27/28C mag zijn... En een cementdekvloer max 32C..
Lijkt een combi van de diverse delen te zijn.
Voor de duidelijkheid. Onze voorverwarming is ingefreesd in cement dekvloer met daar bovenop egaline afgewerkt met pvc.

  • the noise
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:59
Valt me al een paar dagen op dat de Flint overdag wel fanatiek blijft doorverwarmen boven de gewenste temperatuur?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lNkcdz4KqujJxho8Cgx8Oqhp_rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MNE0E5IpjQz4vPIvo1wfwysS.jpg?f=fotoalbum_large

  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 27-02 18:08
the noise schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:06:
Valt me al een paar dagen op dat de Flint overdag wel fanatiek blijft doorverwarmen boven de gewenste temperatuur?
[Afbeelding]
3 graden hysterese.

Zie mijn uitleg een paar posts terug, of direct hier: Kirvis in "Weheat warmtepompen"

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW


  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 10:26
robmoh schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:52:
Hoi tweakers,

Ik ben op zoek naar het juiste antwoord. Wat is volgens jullie de maximale temperatuur die door je vloerverwarming heen mag stromen als je een PVC vloer hebt. Mijn installateur van de P80 WP geeft aan 40 graden. De leverancier van de vloerverdeler zegt 35 graden. Online lees ik maximale temperaturen van 27/28 tot 45 graden.

Ik vraag hierom omdat wij voornemens zijn om de pompunit van de verdeler te halen. Op dit moment staat de maximale temperatuur ingesteld door onze installateur op 40 graden en we krijgen het huis goed warm.
Op het moment dat het een open verdeler is zal de temperatuur warmtepomp uit kunnen dalen, dus heb je geen 40 graden meer nodig. (Ik zou niet de pomp eraf halen, lees al verhalen maar over te weinig flow etc.)

  • DjAntoon
  • Registratie: Augustus 2017
  • Laatst online: 10:26
jjbrrr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 09:52:
Iemand nog een idee wat de hoge piep bij de unit veroorzaakt. Ik zag op het forum dat een aantal andere mensen met een sparrow op het forum dit ook hebben, heeft iemand hier nog een oplossing voor kunnen vinden?
Ja ik had het ook. De leverancier heeft de pomp teruggezet naar 1m3/h en nu is het probleem weg. (Geluid meer dan acceptabel) Het kan zijn dat het niet voor iedereen goed werkt, en het kan je wat COP kosten...

  • nurk
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 26-02 11:32
Kirvis schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 12:59:
[...]


Dat klopt niet. De stooklijn moduleert niet.

Zodra de “temp huis in” 3 graden boven de gevraagde temperatuur komt gaat ie op stand-by.

Omgekeerd geldt dat als ie op Stand-by staat en de temp huis in 3 graden onder de gevraagde temperatuur komt, hij weer aan zal springen.

Dat is de hysterese waarmee de WP werkt.

Dezelfde hysterese van 3 graden geldt ook bij OT aansturing overigens.

Helaas is die range niet aan te passen op dit moment.

EDIT: de setpoint van de thermostaat (20 graden als ingestelde temperatuur) wordt genegeerd als de aansturing op stooklijn staat.
"zodra de “temp huis in” 3 graden boven de gevraagde temperatuur komt gaat ie op stand-by." dat is bij mij niet het geval. Het begint aardig warm te worden in huis. wanneer gaat hij terug moduleren? target water zit op 24.5 en water huis in op 29.3. dat is 4.8 graden erboven...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vebGN0fpWfgD1swiiXXQNq4Dpks=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/euOV8CldB7vOQOElG7rk8f14.png?f=user_large

[ Voor 72% gewijzigd door nurk op 20-01-2026 15:38 ]


  • robmoh
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:36
DjAntoon schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:24:
[...]


Op het moment dat het een open verdeler is zal de temperatuur warmtepomp uit kunnen dalen, dus heb je geen 40 graden meer nodig. (Ik zou niet de pomp eraf halen, lees al verhalen maar over te weinig flow etc.)
Dat snap ik. Mijn systeem heeft nog nooit 40 graden of meer gevraagd. Waar het mij om gaat is dat een verdeler zonder pomp en thermostaat geen instelmogelijkheid meer heeft. De maximale watertemperatuur wordt dan begrenst aan de WP zijde. Die staat nu op 40 graden. Is dat nog steeds ok als we geen pomp meer hebben?

En wat betreft de flow. Ik begrijp juist uit alle berichten dat een pomp en thermostaat de flow juist tegenwerken. Door ze er tussen uit te halen, verbeter je de flow waardoor dit bijdraagt aan efficiency.

  • Kirvis
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 27-02 18:08
nurk schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:33:
[...]


"zodra de “temp huis in” 3 graden boven de gevraagde temperatuur komt gaat ie op stand-by." dat is bij mij niet het geval. Het begint aardig warm te worden in huis. wanneer gaat hij terug moduleren? target water zit op 24.5 en water huis in op 29.3. dat is 4.8 graden erboven...[Afbeelding]
Dat is vreemd. Dit kan ik ook niet plaatsen.

Welke modus gebruik je (OT of stooklijn)? En naar welke status gaat ie rechts in je screenshot? En hoeveel tijd zit daar tussen?

Sparrow P60, 300L SWW, géén buffervat, overal VVW


  • STIMPPYYY
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 16:51
nurk schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:33:
[...]


"zodra de “temp huis in” 3 graden boven de gevraagde temperatuur komt gaat ie op stand-by." dat is bij mij niet het geval. Het begint aardig warm te worden in huis. wanneer gaat hij terug moduleren? target water zit op 24.5 en water huis in op 29.3. dat is 4.8 graden erboven...[Afbeelding]
Dat bedoelde ik inderdaad. De BB80 gaat in standby, op de stooklijn enkel, wanneer deze moduleert tot minimal vermogen op 20% en er een temperatuurverschil van 3 graden is bij 'in' en gevraagd. 3 graden onder en boven. Echter, dat is wat ik net weer probeerde uit te leggen, is dat de BB80 wel degelijk probeert om de aanvoer en retour naar elkaar toe te brengen ook al heb je op de stooklijn een gevraagde temperatuur ingesteld. Tenminste, dat is mijn ervaring.

Dus je vraagt 30 graden, maar je retour is 22 graden, de compressor moet hard werken om 30 graden te halen, dan is mijn ervaring dat de BB80 lang 100% kan draaien om de detla-t te verkleinen. Ook al betekent dit dat je op een later moment inmiddels een aanvoer van 33 graden hebt (ondanks 30 graden ingesteld) en retour van 25 bijvoorbeeld. Wanneer deze verder naar elkaar toe trekken dan pas zal de BB80 gaan terugmoduleren.

  • Dbm12
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 04-03 22:05
Skytrnc schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 08:53:[/b]
Tijdens een ontdooi cyclus, gaat normaal gesproken toch de CV pomp draaien? Sinds gisterenavond gaat ineens de circulatiepomp SWW draaien tijdens een ontdooi cyclus met als gevolg een fikse temperatuur daling in mijn SWW vat. Zijn er meer mensen waar dit ineens het geval is?
jerzeek schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:13:
[...]


Hier ook,
Soms wel 12 graden wat ineens uit het vat verdwijnt.

Ik denk dat ze het SWW vat gebruiken als de temperatuur van cv installatie te laag is. zodat het huis op temperatuur blijft bij een defrost en het SWW vat weer verwarmd kan worden als de stroom goedkoop is.
[Afbeelding]
Wat bij mij werkte was even de spanning eraf halen van buiten en binnenunit (groepen even uitzetten) en 10 min later er weer op.

Vandaag twee defrosts gehad en die gingen weer netjes op het CV circuit zoals het hoort. Denk dat het een software upgrade foutje is geweest.

[ Voor 4% gewijzigd door Dbm12 op 20-01-2026 16:11 ]

http://luxeofzuinig.blogspot.com/


  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 04-03 22:06
Jpiek schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 14:02:
[...]

Ik lees online dat het vleoroppervlak bij een PVC vloer max 27/28C mag zijn...
Ik heb zo'n discussie ook eens met mijn vloerman gehad, die riep ook dat het niet warmer mocht worden dan 30 graden ofzo. Mijn antwoord: dan mag je dus ook niet met je kont op de vloer gaan zitten?! :+ 8)7

Al 10+ jaar vloerverwarming met PVC, stooklijn nu op max 37 graden bij -20 buiten. Ga ervan uit dat het nooit -20 gaat worden en zelfs als dat zo is, zou niet weten waarom PVC daar niet tegen kan / nooit issues gehad iig.

Ik denk dat 27/28 overdreven laag is, 40 zou mij echt te heet onder de voeten worden...

  • robmoh
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 11:36
arjenhiemstra schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:21:
[...]


Ik heb zo'n discussie ook eens met mijn vloerman gehad, die riep ook dat het niet warmer mocht worden dan 30 graden ofzo. Mijn antwoord: dan mag je dus ook niet met je kont op de vloer gaan zitten?! :+ 8)7

Al 10+ jaar vloerverwarming met PVC, stooklijn nu op max 37 graden bij -20 buiten. Ga ervan uit dat het nooit -20 gaat worden en zelfs als dat zo is, zou niet weten waarom PVC daar niet tegen kan / nooit issues gehad iig.

Ik denk dat 27/28 overdreven laag is, 40 zou mij echt te heet onder de voeten worden...
Mij ook hoor. En nogmaals, in de koude periode van de afgelopen weken heb ik de WP nog nooit meer dan 34 graden doel temperatuur zien vragen. Ik ga er even van uit dat de pomp en thermostaat er veilig tussenuit kan en ik de begrenzing bij de installateur op 40 graden laat staan.

  • GvNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16:46
arjenhiemstra schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:21:
[...]


Ik heb zo'n discussie ook eens met mijn vloerman gehad, die riep ook dat het niet warmer mocht worden dan 30 graden ofzo. Mijn antwoord: dan mag je dus ook niet met je kont op de vloer gaan zitten?! :+ 8)7

Al 10+ jaar vloerverwarming met PVC, stooklijn nu op max 37 graden bij -20 buiten. Ga ervan uit dat het nooit -20 gaat worden en zelfs als dat zo is, zou niet weten waarom PVC daar niet tegen kan / nooit issues gehad iig.

Ik denk dat 27/28 overdreven laag is, 40 zou mij echt te heet onder de voeten worden...
Dit is ook een discussie die ik heb gehad. Monteurs waren huiverig om de mengverdeler te vervangen door een open pomploze verdeler, want dan zou de temperatuur te hoog worden. Mijn mengverdeler stond destijds op 35 graden en de vloer werd misschien 25 graden aan het oppervlak.

Ik moet zeggen dat het verschil tussen aanvoer en oppervlaktetemperatuur van de PVC-vloer nu wel veel kleiner is met pomploze verdeler en warmtepomp die constant verwarmt op stooklijn. Ik verwarm nu (6 graden buiten) met 23,5 graden aanvoer beneden. Vloer wordt dan wel iets van 22 graden, hoor. Ik ben zelf wel (positief) verrast dat het in mijn huis uit 1987 mogelijk is om de benedenverdieping met een aanvoer van 22 graden op 20+ graden te krijgen.

Ik vraag me straks wel af of de bovenverdieping echt goed warm te krijgen is met die beperking van de PVC-vloer met 27 graden. Ze zeiden tegen mij dat een hogere temperatuur risico meebrengt op smelten, vervormen. Het betreft een gelijmde pvc-vloer op egaline. Ze zullen zich ongetwijfeld indekken.

Iemand ervaringen met een hogere temperatuur zonder problemen? Ik stond er in het verleden niet bij stil. In mijn vorige woning, huurwoning, lag volgens mij wel een pvc-vloer en daar zaten allemaal kieren in omdat de planken zouden zijn gekrompen.

  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
arjenhiemstra schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:21:
Ik heb zo'n discussie ook eens met mijn vloerman gehad, die riep ook dat het niet warmer mocht worden dan 30 graden ofzo. Mijn antwoord: dan mag je dus ook niet met je kont op de vloer gaan zitten?! :+ 8)7
Goed dat je het zegt, het wordt hier zomers in huis makkelijk +30 (zelfs +33)... Dan maar geen PVC vloer...

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
jjbrrr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 13:09:
[...]


Dat heb ik wel liggen maar de sensor lijkt vast te zitten met een schroef ik kan deze bijvoorbeeld ook niet verder aandrukken.

[Afbeelding]
Ik zou even naar de gamma/praxis rijden en een zwik isolatiebuis en tie-wraps kopen. De hele boel, inclusief die sensor, inpakken en dan eens kijken of dat soelaas biedt. Ik heb de sensor ook zo op de buis zitten, en dan helemaal ingepakt.

Maar, ook nog goed naar de afgifte boven kijken ook!

  • Pr088
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 16:35
GvNL schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:47:
Afgelopen weekend is de Weheat Sparrow bij ons geïnstalleerd. Buitenunit naast de aangebouwde schuur, boilervat en binnnenunit in de schuur.

Bij het vervangen van de radiatoren bleek het probleem te zijn dat er om de radiatoren heen is gestuct. De nieuwe fancoils komen namelijk plat tegen de muur. Deze week dus even met fix en finish aan de slag. Er hangen nu op twee kamers geen radiatoren boven.

Interessant is dat ik fancoils krijg van Weheat. Dit zijn pilotproducten en ik kon er twee aanschaffen.

De warmtepomp gaat de benedenverdieping (50 m2, vloerverwarming, nieuwe open verdeler) en eerste verdieping verwarmen. Zolder wordt enkel verwarmd met airco, net als de slaapkamer, hoewel daar een oude T11 hangt.

Voor de badkamer zoek ik nog een oplossing. De huidige handdoekradiator doet natuurlijk weinig op lage temperatuur.

De eerste ervaring is goed, hoewel de monteurs voor wat kleine dingetjes nog terugkomen en voor de fancoils. In de huidige situatie krijg ik in ieder geval de benedenverdieping makkelijk warm met onderstaande stooklijn. Ook bevalt het 300 liter boilervat goed. Wordt snel warm en we kunnen eigenlijk gewoon douchen of baden op de manier die we gewend zijn.

Er is nu geen thermostaat aangesloten. Mijn Tado X zal ik op korte termijn wegdoen, die bevalt me niet. Heeft het überhaupt nog zin om een thermostaat te nemen? Ik verwarm op dit moment toch op stooklijn, maar weet nog niet of we dat permanent gaan doen.
[Afbeelding][Afbeelding]
Leuke ontwikkelingen! Ik zou de badkamer en slaapkamer eerst even proberen.
Ik heb zelf relatief kleine slaapkamers en werkkamers die ik met een T11 of T21 verwarm. Dat gaat met een lage aanvoertemperatuur boven verwachting goed. Mijn stooklijn staat op 40 graden bij -20 en 23 bij +9. Als je in de winter een handdoekenradiator 24/7 open hebt staan dan krijg je de badkamer misschien wel aardig op temperatuur.

Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 450Wp oost, 6x 450Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
Enige waar ik spijt van heb is dat ik niet eerder op het idee gekomen ben om rode en blauwe tie-raps te kopen/gebruiken..

  • Hendrik Keizer
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 04-03 20:17
Toen kende je de website van kabelbinders zeker nog niet?

  • martinusv
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09-02 12:03
Kirvis schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 10:58:
[...]

Dus: bij gelijke flow wordt bij een kleinere delta T minder vermogen afgegeven en is de COP hoger.
@Kirvis Hiermee zeg je dat de COP van de wp toeneemt bij lager geleverd vermogen.
Ik vraag me af of dat correct is ? Staat dat in de specs van WeHeat ?
Ik dacht dat voor een goede wp de COP (bij gelijke lucht- en watertemp) nauwelijks afhankelijk was van het geleverde vermogen ?
De COP wordt met name bepaald door het verschil tussen geleverde watertemp en buiten/lucht temp.
COP neemt toe bij een kleiner verschil tussen luchttemp en (geleverde) watertemp. Dat is een thermodynamisch gegeven.
Dat is ook de reden dat je met een wp bij voorkeur met een LT afgifte systeem moet werken.

  • Tijgerkracht
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 16:54
GvNL schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 16:36:
[...]


Dit is ook een discussie die ik heb gehad. Monteurs waren huiverig om de mengverdeler te vervangen door een open pomploze verdeler, want dan zou de temperatuur te hoog worden. Mijn mengverdeler stond destijds op 35 graden en de vloer werd misschien 25 graden aan het oppervlak.

Ik moet zeggen dat het verschil tussen aanvoer en oppervlaktetemperatuur van de PVC-vloer nu wel veel kleiner is met pomploze verdeler en warmtepomp die constant verwarmt op stooklijn. Ik verwarm nu (6 graden buiten) met 23,5 graden aanvoer beneden. Vloer wordt dan wel iets van 22 graden, hoor. Ik ben zelf wel (positief) verrast dat het in mijn huis uit 1987 mogelijk is om de benedenverdieping met een aanvoer van 22 graden op 20+ graden te krijgen.

Ik vraag me straks wel af of de bovenverdieping echt goed warm te krijgen is met die beperking van de PVC-vloer met 27 graden. Ze zeiden tegen mij dat een hogere temperatuur risico meebrengt op smelten, vervormen. Het betreft een gelijmde pvc-vloer op egaline. Ze zullen zich ongetwijfeld indekken.

Iemand ervaringen met een hogere temperatuur zonder problemen? Ik stond er in het verleden niet bij stil. In mijn vorige woning, huurwoning, lag volgens mij wel een pvc-vloer en daar zaten allemaal kieren in omdat de planken zouden zijn gekrompen.
Hier gaat er gewoon 29/30 graden de vloer is, ook PVC...ik zie niks raars.

21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
martinusv schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:53:
[...]


@Kirvis Hiermee zeg je dat de COP van de wp toeneemt bij lager geleverd vermogen.
Ik vraag me af of dat correct is ? Staat dat in de specs van WeHeat ?
Ik dacht dat voor een goede wp de COP (bij gelijke lucht- en watertemp) nauwelijks afhankelijk was van het geleverde vermogen ?
De COP wordt met name bepaald door het verschil tussen geleverde watertemp en buiten/lucht temp.
COP neemt toe bij een kleiner verschil tussen luchttemp en (geleverde) watertemp. Dat is een thermodynamisch gegeven.
Dat is ook de reden dat je met een wp bij voorkeur met een LT afgifte systeem moet werken.
Dat is zeker het geval. Hoe meer vermogen de WP moet leveren, hoe minder efficient hij werkt.

Kun je heel goed zien aan het verschil tussen 'gewoon' verwarmen, en een SWW/Legionella run. De SWW/Legionella run vraagt water van zeg 50 graden (afhankelijk van wat je ingesteld hebt), dan vraagt hij veel vermogen (3000 watt bijvoorbeeld) en is de COP 2. Bij verwarmen neemt de WP tussen de 500 en 900 watt hier met een COP van 4.3 (voorbeeld van vandaag).

Jouw stelling klopt ook. Hoe kouder het buiten is, hoe minder energie er nog in de lucht zit. Maar blijft nog steeds dat meer vermogen ten koste gaat van efficiency. Kortom, bij een SWW run bij lagere temperaturen is de COP lager dan bij een SWW run op hogere temperaturen.

[ Voor 10% gewijzigd door Satefan op 20-01-2026 18:47 ]


  • Jpiek
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
Hendrik Keizer schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:36:
Toen kende je de website van kabelbinders zeker nog niet?
Nee, ik had 2 zakken met elk 50 stuks liggen...zwart...

  • martinusv
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 09-02 12:03
Satefan schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:44:
[...]


Dat is zeker het geval. Hoe meer vermogen de WP moet leveren, hoe minder efficient hij werkt.

Kun je heel goed zien aan het verschil tussen 'gewoon' verwarmen, en een SWW/Legionella run. De SWW/Legionella run vraagt water van zeg 50 graden (afhankelijk van wat je ingesteld hebt), dan vraagt hij veel vermogen (3000 watt bijvoorbeeld) en is de COP 2. Bij verwarmen neemt de WP tussen de 500 en 900 watt hier met een COP van 4.3 (voorbeeld van vandaag).

Jouw stelling klopt ook. Hoe kouder het buiten is, hoe minder energie er nog in de lucht zit. Maar blijft nog steeds dat meer vermogen ten koste gaat van efficiency. Kortom, bij een SWW run bij lagere temperaturen is de COP lager dan bij een SWW run op hogere temperaturen.
@Satefan
Mijn bewering gaat over COP bij constante water- en buitentemp en variabel vermogen.

Een SWW/legionelle run vraagt over het algemeen een (veel) hogere watertemp dan CV en zal daarom (bij hetzelfde geleverde vermogen) een lagere COP hebben.

  • Hendrik Keizer
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 04-03 20:17
Jpiek schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 18:59:
[...]

Nee, ik had 2 zakken met elk 50 stuks liggen...zwart...
Tja, ouden moeten eerst op.

  • nurk
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 26-02 11:32
Kirvis schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 15:52:
[...]


Dat is vreemd. Dit kan ik ook niet plaatsen.

Welke modus gebruik je (OT of stooklijn)? En naar welke status gaat ie rechts in je screenshot? En hoeveel tijd zit daar tussen?
Hij is nu ineens begonnen met terugmodeleren. Ik weet niet wat de trigger is, deze forum post 8) of gewoon door de tijd... anyhow hij lijkt nu mooi op de doeltemperatuur te komen met een compressor van 40-50%... dank voor de tips en de discussie iig _/-\o_

  • mog__wai
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 04-03 23:00
Hier vanochtend met de mist om het uur een defrost op mijn BB80... Op een gegeven moment schoot hij na een defrost in standby om er vervolgens niet meer uit te komen. Na 3 uur maar een power cycle gedaan van binnen en buitenunit waarnaar hij na een tijdje weer wakker werd en na een onnodige legionella run eindelijk weer begon met verwarmen. Volgens mijn installateur een bekende SW bug die in de volgende release is opgelost. Ik zie zowiezo dat mijn defrost tijd niet meer de vaste 10-15 minuten is maar soms bijna 30!

Meer mensen dezelfde ervaring? Ik ben wel licht teleurgesteld in de SW kwaliteit, dit is al de 2 kritische SW bug in de 3 maanden dat ik hem heb.

  • arjenhiemstra
  • Registratie: Oktober 2003
  • Laatst online: 04-03 22:06
Tijgerkracht schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 17:54:
[...]


Hier gaat er gewoon 29/30 graden de vloer is, ook PVC...ik zie niks raars.
Hier uitleg over vloerverwarming opstart protocol icm PVC van een fabrikant van PVC vloeren:
https://www.tfd-floortile.com/vloerverwarming/

40 graden aanbevolen als max, 55 (!!) graden als het echt nodig is, slik....

  • rob2011
  • Registratie: April 2011
  • Laatst online: 09:56
voor diegene die het lastig vind om de stooklijn te bepalen en snel stappen wil maken, gebruik GPT om een analyse te maken van je verbruik, hoeveel m3 verwarm je en bij elke dag hoe koud was het en voer het verbruik in en geleverde warmte, dit met enkele dagen telkens toetsen krijg je snel een prima stook lijn en natuurlijk is het voor iedereen anders, maar kan je wel een mooie start geven. je hebt maar 2 waardes nodig bij -20 en de 9 graden. Ik heb een flint met de T6 aan/uit die op een vaste waarde staat 24x7 Cop vorige week was 5,3 deze week 3,4. Maand cop van december was 5 en januari staat op 4 best netjes. Stook alleen op de Flint +buffervat heb geen backup en gebruik een atlantic voor SWW. Dik tevreden, op de aanvoerpomp na die blijft te veel lawaai maken.

  • jjbrrr
  • Registratie: Oktober 2014
  • Laatst online: 04-03 16:09
Heb mij de afgelopen tijd hier goed verdiept en ook alle adviezen serieus genomen. Ik heb eigenlijk van alle info die ik hier heb gekregen ook kritische vragen gesteld richting de installateur. In ons geval is de unit toch tegen aanraden in tegen de gevel geplaatst. Hierover heb ik de kritische vragen gesteld, geluid wat weerkaatst tegen de wanden van de overkapping, lucht die niet weg zou kunnen komen met name met mist of vochtige omstandigheden , geluidsoverlast richting buren en onze slaapkamer direct boven de warmtepomp en ook voldoende aanvoerlucht aan de achterzijde.
De installateurs waren met zijn 2en en waren er van overtuigd dat het allemaal wel goed zat. Daar hoefde ik absoluut niet over in te zitten zeiden ze, kijkend naar de situatie zou er genoeg circulatie zijn rondom het overkappingsgebied.
Lang verhaal kort, de installateurs waren echt wel overtuigt dat deze installatie geen problemen zou opleveren.
De eerste twee dagen met een best hoge buitentemperatuur ging prima met een cop 4,5 en 5 leek dit veelbelovend. Op zondag merkte ik al veel defrosts eigenlijk zodra de temperatuur onder de 3 graden duikt dan begint het feest van elke 1,5 - 2 uur een defrost.
Aanvankelijk leek ook het geluid geen probleem. Als de compressor op 70-80% draaide hoorde ik deze bijna niet op de slaapkamer. Tot 2 dagen terug toen ik naar bed ging het idee had dat er een f-16 in de tuin stond.
Het hield ook best lang aan. Als ik hier nu in de grafieken kijk, dan vermoed ik een opbouw dat de compressor steeds hoger gaat tot dit uiteindelijk overgaat in een defrost. De compressor blijft dan hoog en het duurt ook na de defrost een tijdje voordat deze weer normaal is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ETEV53tjpT5To462Zrl2B6jNL9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zSWYAv4eraYR3jhqgmiumeFl.png?f=fotoalbum_large
Dit zal vermoedelijk wel normaal gedrag zijn maar dit betekend een lange periode een erg luide buitenunit. Toenmalig overgeschakeld naar een lagere geluidsmodus maar dan merk je snel dat ook dit ten koste gaat van de cop.

De vragen die n.a.v. dit gevoel in mij opkomen zijn als volgt:
In hoeverre is aan te tonen dat mijn problemen voort komen uit;
- Te dichte plaatsing op de wand
- De unit heeft te weinig ruimte om uit te blazen.
- Sprake van resonantie is dit te achterhalen?
- Is een cop van 3.5 slecht als je kijkt naar de laatste 2 dagen dat het vrij koud is
-Ik kan de heg aan de achterzijde nog weghalen of flink insnoeien. Dit scheelt zeker een meter aan de rechterzijde. Ik zou graag om de overkapping heen willen kunnen dus kan hier dan een extra luchtstroom en ruimte uitblazen via de rechterzijde creëren.
-Ik zou kunnen vragen om de unit alsnog te draaien naar het midden van deze inham met eventueel bijkomende kosten. Maar hoe zeker weet ik dat dit het gewenste effect oplevert?
-De unit produceert tevens een piep. Ik heb de unit in 30 cm grind gezet op aanraden van de installateurs. Zelf had ik nog betonnen tegels onder de poten willen zetten, maar dit was ook niet nodig volgens hen. Zou dit alsnog helpen wellicht?
- Ik heb de tuin weer snel even wat verfraaid en de blokken en wat planten teruggeplaatst nadat het een dikke modderbende was na installatie. Uiteindelijk wordt dit allemaal nog vervangen voor grind onder het niveau van de warmtepomp. Zou de warmtepomp misschien juist last hebben van de verhoogde border met al die nu nog natte modder?

Het zou zonde zijn als ik de unit verplaats en het eigenlijk niets tot weinig oplevert. Vandaar dat ik deze kritische vragen ook o.b.v. de foto's nog een keer aan jullie wil voorleggen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b4QCBaMifJlm_XpULnhYIAGVBqE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/6sFlSRrrXkeH7rdvTvzYTtnq.jpg?f=user_large

[ Voor 4% gewijzigd door jjbrrr op 20-01-2026 20:31 ]


  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
martinusv schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 19:19:
[...]


@Satefan
Mijn bewering gaat over COP bij constante water- en buitentemp en variabel vermogen.

Een SWW/legionelle run vraagt over het algemeen een (veel) hogere watertemp dan CV en zal daarom (bij hetzelfde geleverde vermogen) een lagere COP hebben.
I stand corrected. Je hebt gelijk!

  • Satefan
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 16:21
jjbrrr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:28:
Heb mij de afgelopen tijd hier goed verdiept en ook alle adviezen serieus genomen. Ik heb eigenlijk van alle info die ik hier heb gekregen ook kritische vragen gesteld richting de installateur. In ons geval is de unit toch tegen aanraden in tegen de gevel geplaatst. Hierover heb ik de kritische vragen gesteld, geluid wat weerkaatst tegen de wanden van de overkapping, lucht die niet weg zou kunnen komen met name met mist of vochtige omstandigheden , geluidsoverlast richting buren en onze slaapkamer direct boven de warmtepomp en ook voldoende aanvoerlucht aan de achterzijde.
De installateurs waren met zijn 2en en waren er van overtuigd dat het allemaal wel goed zat. Daar hoefde ik absoluut niet over in te zitten zeiden ze, kijkend naar de situatie zou er genoeg circulatie zijn rondom het overkappingsgebied.
Lang verhaal kort, de installateurs waren echt wel overtuigt dat deze installatie geen problemen zou opleveren.
De eerste twee dagen met een best hoge buitentemperatuur ging prima met een cop 4,5 en 5 leek dit veelbelovend. Op zondag merkte ik al veel defrosts eigenlijk zodra de temperatuur onder de 3 graden duikt dan begint het feest van elke 1,5 - 2 uur een defrost.
Aanvankelijk leek ook het geluid geen probleem. Als de compressor op 70-80% draaide hoorde ik deze bijna niet op de slaapkamer. Tot 2 dagen terug toen ik naar bed ging het idee had dat er een f-16 in de tuin stond.
Het hield ook best lang aan. Als ik hier nu in de grafieken kijk, dan vermoed ik een opbouw dat de compressor steeds hoger gaat tot dit uiteindelijk overgaat in een defrost. De compressor blijft dan hoog en het duurt ook na de defrost een tijdje voordat deze weer normaal is.
[Afbeelding]
Dit zal vermoedelijk wel normaal gedrag zijn maar dit betekend een lange periode een erg luide buitenunit. Toenmalig overgeschakeld naar een lagere geluidsmodus maar dan merk je snel dat ook dit ten koste gaat van de cop.

De vragen die n.a.v. dit gevoel in mij opkomen zijn als volgt:
In hoeverre is aan te tonen dat mijn problemen voort komen uit;
- Te dichte plaatsing op de wand
- De unit heeft te weinig ruimte om uit te blazen.
- Sprake van resonantie is dit te achterhalen?
- Is een cop van 3.5 slecht als je kijkt naar de laatste 2 dagen dat het vrij koud is
-Ik kan de heg aan de achterzijde nog weghalen of flink insnoeien. Dit scheelt zeker een meter aan de rechterzijde. Ik zou graag om de overkapping heen willen kunnen dus kan hier dan een extra luchtstroom en ruimte uitblazen via de rechterzijde creëren.
-Ik zou kunnen vragen om de unit alsnog te draaien naar het midden van deze inham met eventueel bijkomende kosten. Maar hoe zeker weet ik dat dit het gewenste effect oplevert?
-De unit produceert tevens een piep. Ik heb de unit in 30 cm grind gezet op aanraden van de installateurs. Zelf had ik nog betonnen tegels onder de poten willen zetten, maar dit was ook niet nodig volgens hen. Zou dit alsnog helpen wellicht?
- Ik heb de tuin weer snel even wat verfraaid en de blokken en wat planten teruggeplaatst nadat het een dikke modderbende was na installatie. Uiteindelijk wordt dit allemaal nog vervangen voor grind onder het niveau van de warmtepomp. Zou de warmtepomp misschien juist last hebben van de verhoogde border met al die nu nog natte modder?

Het zou zonde zijn als ik de unit verplaats en het eigenlijk niets tot weinig oplevert. Vandaar dat ik deze kritische vragen ook o.b.v. de foto's nog een keer aan jullie wil voorleggen.

[Afbeelding]
In zijn algemeenheid zal plaatsing tegen een muur meer effect hebben op de prestaties naarmate de temperatuur daalt. Je hebt steeds meer luchtvolume nodig om energie uit de lucht te halen. Dat is het primaire principe van hoe de WP energie levert.

Ff hardop denken. Het maakt denk ik enorm uit waar de muur zit:
  • Zit de muur bij de aanzuigzijde, dan krijg je vooral tekort aan luchttoevoer.
  • Zit de muur bij de uitblaaszijde, dan krijg je vooral recirculatie en turbulentie.
In beide gevallen gaat rendement en comfort achteruit.

Ik ken alleen de BB, daar gaat de lucht van onder naar boven O-)

Hoe zit het bij de Sparrow/Flint?

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 16:16
jjbrrr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:28:
Heb mij de afgelopen tijd hier goed verdiept en ook alle adviezen serieus genomen. Ik heb eigenlijk van alle info die ik hier heb gekregen ook kritische vragen gesteld richting de installateur. In ons geval is de unit toch tegen aanraden in tegen de gevel geplaatst. Hierover heb ik de kritische vragen gesteld, geluid wat weerkaatst tegen de wanden van de overkapping, lucht die niet weg zou kunnen komen met name met mist of vochtige omstandigheden , geluidsoverlast richting buren en onze slaapkamer direct boven de warmtepomp en ook voldoende aanvoerlucht aan de achterzijde.
De installateurs waren met zijn 2en en waren er van overtuigd dat het allemaal wel goed zat. Daar hoefde ik absoluut niet over in te zitten zeiden ze, kijkend naar de situatie zou er genoeg circulatie zijn rondom het overkappingsgebied.
Lang verhaal kort, de installateurs waren echt wel overtuigt dat deze installatie geen problemen zou opleveren.
De eerste twee dagen met een best hoge buitentemperatuur ging prima met een cop 4,5 en 5 leek dit veelbelovend. Op zondag merkte ik al veel defrosts eigenlijk zodra de temperatuur onder de 3 graden duikt dan begint het feest van elke 1,5 - 2 uur een defrost.
Aanvankelijk leek ook het geluid geen probleem. Als de compressor op 70-80% draaide hoorde ik deze bijna niet op de slaapkamer. Tot 2 dagen terug toen ik naar bed ging het idee had dat er een f-16 in de tuin stond.
Het hield ook best lang aan. Als ik hier nu in de grafieken kijk, dan vermoed ik een opbouw dat de compressor steeds hoger gaat tot dit uiteindelijk overgaat in een defrost. De compressor blijft dan hoog en het duurt ook na de defrost een tijdje voordat deze weer normaal is.
[Afbeelding]
Dit zal vermoedelijk wel normaal gedrag zijn maar dit betekend een lange periode een erg luide buitenunit. Toenmalig overgeschakeld naar een lagere geluidsmodus maar dan merk je snel dat ook dit ten koste gaat van de cop.

De vragen die n.a.v. dit gevoel in mij opkomen zijn als volgt:
In hoeverre is aan te tonen dat mijn problemen voort komen uit;
- Te dichte plaatsing op de wand
- De unit heeft te weinig ruimte om uit te blazen.
- Sprake van resonantie is dit te achterhalen?
- Is een cop van 3.5 slecht als je kijkt naar de laatste 2 dagen dat het vrij koud is
-Ik kan de heg aan de achterzijde nog weghalen of flink insnoeien. Dit scheelt zeker een meter aan de rechterzijde. Ik zou graag om de overkapping heen willen kunnen dus kan hier dan een extra luchtstroom en ruimte uitblazen via de rechterzijde creëren.
-Ik zou kunnen vragen om de unit alsnog te draaien naar het midden van deze inham met eventueel bijkomende kosten. Maar hoe zeker weet ik dat dit het gewenste effect oplevert?
-De unit produceert tevens een piep. Ik heb de unit in 30 cm grind gezet op aanraden van de installateurs. Zelf had ik nog betonnen tegels onder de poten willen zetten, maar dit was ook niet nodig volgens hen. Zou dit alsnog helpen wellicht?
- Ik heb de tuin weer snel even wat verfraaid en de blokken en wat planten teruggeplaatst nadat het een dikke modderbende was na installatie. Uiteindelijk wordt dit allemaal nog vervangen voor grind onder het niveau van de warmtepomp. Zou de warmtepomp misschien juist last hebben van de verhoogde border met al die nu nog natte modder?

Het zou zonde zijn als ik de unit verplaats en het eigenlijk niets tot weinig oplevert. Vandaar dat ik deze kritische vragen ook o.b.v. de foto's nog een keer aan jullie wil voorleggen.

[Afbeelding]
Ik heb het al gezegd hij moet met zijn" rug " tegen de heg aan .. met die voorzorgsmaatregelen die ik reeds noemde .
En hij staat op bigfoots als ik het zo zie .. moet gewoon op een zware massa staan. ZONDER bigfoots
Door dat hij op bigfoots staat produceert de behuizing iets meer geluid en word mooi weerkaatst samen met het normale geluid ( wat nu 2x zo hard is) tegen je uitbouw.. terug naar je slaapkamer raam.

Geluid uit een WP komt uit de voor zijden en de achterzijde, staat de achterzijde" tegen" een muur dan word het geluid gereflecteerd en komt er aan de voorkant dus 2x zo luid er uit.

Waarschijnlijk staat hij ook te hard te draaien ( instellingen).

  • X21r
  • Registratie: Mei 2009
  • Laatst online: 16:16
Satefan schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 21:11:
[...]
Ff hardop denken. Het maakt denk ik enorm uit waar de muur zit:
  • Zit de muur bij de aanzuigzijde, dan krijg je vooral tekort aan luchttoevoer.
  • Zit de muur bij de uitblaaszijde, dan krijg je vooral recirculatie en turbulentie.
In beide gevallen gaat rendement en comfort achteruit
Muur bij aan zuigkant "moet" op normale afstand.. en lijkt hier goed , en heeft geen negatief effect op de COP ( als hij volgens spec fabrikant geplaatst is).

Bij uitblaas zijde is er een uitzondering , alleen bij hoge plaatsing waarbij de wind TEGEN de ventilator kan blazen, dan moet er een plaat voor.
Voor de uitblaas zijde geld dat hij zo ver mogelijk moet kunnen blazen.! ! ! !
Geld voor een recht opstaande WP maar OOK voor de BB.
In het geval van @jjbrrr blaast hij in een kleine ruimte met 2000 a 3000 m3 per uur ..tegen de uitbouw aan en krijgt zijn eigen lucht weer terug ( slechtere COP) .. dus hij staat verkeerd.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 09:44
jjbrrr schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 20:28:
Heb mij de afgelopen tijd hier goed verdiept en ook alle adviezen serieus genomen. Ik heb eigenlijk van alle info die ik hier heb gekregen ook kritische vragen gesteld richting de installateur. In ons geval is de unit toch tegen aanraden in tegen de gevel geplaatst. Hierover heb ik de kritische vragen gesteld, geluid wat weerkaatst tegen de wanden van de overkapping, lucht die niet weg zou kunnen komen met name met mist of vochtige omstandigheden , geluidsoverlast richting buren en onze slaapkamer direct boven de warmtepomp en ook voldoende aanvoerlucht aan de achterzijde.
De installateurs waren met zijn 2en en waren er van overtuigd dat het allemaal wel goed zat. Daar hoefde ik absoluut niet over in te zitten zeiden ze, kijkend naar de situatie zou er genoeg circulatie zijn rondom het overkappingsgebied.
Lang verhaal kort, de installateurs waren echt wel overtuigt dat deze installatie geen problemen zou opleveren.
De eerste twee dagen met een best hoge buitentemperatuur ging prima met een cop 4,5 en 5 leek dit veelbelovend. Op zondag merkte ik al veel defrosts eigenlijk zodra de temperatuur onder de 3 graden duikt dan begint het feest van elke 1,5 - 2 uur een defrost.
Aanvankelijk leek ook het geluid geen probleem. Als de compressor op 70-80% draaide hoorde ik deze bijna niet op de slaapkamer. Tot 2 dagen terug toen ik naar bed ging het idee had dat er een f-16 in de tuin stond.
Het hield ook best lang aan. Als ik hier nu in de grafieken kijk, dan vermoed ik een opbouw dat de compressor steeds hoger gaat tot dit uiteindelijk overgaat in een defrost. De compressor blijft dan hoog en het duurt ook na de defrost een tijdje voordat deze weer normaal is.
[Afbeelding]
Dit zal vermoedelijk wel normaal gedrag zijn maar dit betekend een lange periode een erg luide buitenunit. Toenmalig overgeschakeld naar een lagere geluidsmodus maar dan merk je snel dat ook dit ten koste gaat van de cop.

De vragen die n.a.v. dit gevoel in mij opkomen zijn als volgt:
In hoeverre is aan te tonen dat mijn problemen voort komen uit;
- Te dichte plaatsing op de wand
- De unit heeft te weinig ruimte om uit te blazen.
- Sprake van resonantie is dit te achterhalen?
- Is een cop van 3.5 slecht als je kijkt naar de laatste 2 dagen dat het vrij koud is
-Ik kan de heg aan de achterzijde nog weghalen of flink insnoeien. Dit scheelt zeker een meter aan de rechterzijde. Ik zou graag om de overkapping heen willen kunnen dus kan hier dan een extra luchtstroom en ruimte uitblazen via de rechterzijde creëren.
-Ik zou kunnen vragen om de unit alsnog te draaien naar het midden van deze inham met eventueel bijkomende kosten. Maar hoe zeker weet ik dat dit het gewenste effect oplevert?
-De unit produceert tevens een piep. Ik heb de unit in 30 cm grind gezet op aanraden van de installateurs. Zelf had ik nog betonnen tegels onder de poten willen zetten, maar dit was ook niet nodig volgens hen. Zou dit alsnog helpen wellicht?
- Ik heb de tuin weer snel even wat verfraaid en de blokken en wat planten teruggeplaatst nadat het een dikke modderbende was na installatie. Uiteindelijk wordt dit allemaal nog vervangen voor grind onder het niveau van de warmtepomp. Zou de warmtepomp misschien juist last hebben van de verhoogde border met al die nu nog natte modder?

Het zou zonde zijn als ik de unit verplaats en het eigenlijk niets tot weinig oplevert. Vandaar dat ik deze kritische vragen ook o.b.v. de foto's nog een keer aan jullie wil voorleggen.

[Afbeelding]
Wat is de afstand tot de muur? Daar zijn gewoon normen voor. (Die ik niet ken voor de sparrow)

Ik ken defrost gedrag Sparrow niet, maar om de 1.5 uur een defrost is niet idioot als je ergens woont als ik. (Midden land)
Was hier mistig én koud. Maar net boven nul. En werd begin van de middag zelfs weer kouder.

Geluidsissues is wel aandachtspunt wat je installateur wat serieuzer mag nemen.

Piep uit pomp of installatie?

Zat ruimte uit te blazen m.i.

Cop 3.5 bij vochtig weer en 2 graden. Lijkt me niet zo slecht.

Heg wat bij snoeien kan geen kwaad.

Doorgegeven trillengen ed ligt aan montage vaak. Daar valt wel wat aan te tweaken.

Straaljager geluiden is niet ok. Dat zou ik melden/vragen bij installateur..

  • hans_u
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 04-03 22:23
Jpiek schreef op dinsdag 20 januari 2026 @ 11:48:
[...]


Kijk of je aan coolingpaste (zoals voor CPU van de PC's) bedoeld kan komen, dan maakt het beter contact, en daarna zou ik de buizen en de sensor inpakken in isolatie...
Ik kan hier nog aan toevoegen dat ik huis-in pas goed kreeg na toepassing van een beetje KOELPASTA. Magic !
Huis-in was ineens 1.5 graad hoger dan de waarde zonder koelpasta.
Nu een verschil van meestal 0.3 graden met wp-uit.

Als je leidingen tussen wp-uit en huis-in goed geïsoleerd zijn (altijd doen) hoor je echt een klein verschil te hebben tussen de 2 temperaturen.
Pagina: 1 ... 168 ... 185 Laatste

Let op:
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.