Wij zijn met drie personen, volwassen. 200 liter is te doen (pastte uiteindelijk ook net niet in voorbestemde ruimte). Als er kleine op komst is zou ik 300 ltr nemen.Dropsen schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:35:
@ de installateurs in dit topic:
Ik heb een tweetal vragen over de plaatsing van een boilervat
Waarop is de keuze voor een 200 of 300 liter vat gebaseerd?
Bij de verbouwing van onze zolder kan het 200 liter vat qua hoogte op een plek waar het 300 liter vat niet past, en dat zou wel de beste plek zijn. Met 2 douches en een bad in huis hebben installateurs eerder 300 liter aangeraden. Momenteel 2 volwassenen en een kleine van 2, tweede kind op komst. Zouden we het met 200 ook kunnen redden? Eventueel door de watertemperatuur hoger te zetten als we frequent toch te kort zouden komen? Even benieuwd naar de beweegreden voor de keuze.
En, wat is qua diepte nodig voor beide boilervaten? De diameter is 60 cm, kan het vat in een ruimte van 63 cm diep worden geinstalleerd? In de breedte hebben we wel wat meer speling.
3 fase betekent aanzienlijk hoger minimum vermogen. Beste is 20A met 16A klein risico op afschakelen bij 100% vermogen. ( P80 ) 1x gezien.gerben-82 schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:41:
Goedenavond allen, wie kan duidelijkheid verschaffen over de afzwkerin weaheat blackbird p80.
In de handleiding staat afzekeren met 20A. Maar hoofdzekering is 3x25A dan ven je dus niet selectief. Dan zou je 16A af moeten zekeren maar vollast 16A trekken gaat dan ook niet goed op de automaat. Normaal is het 80% belasting. Dus wat is nu de juiste handeling om te doen? Ze hadden er beter 3fase van kunnen maken maar goed.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Nee, hij staat op stooklijn.Mg4gebruiker schreef op zondag 16 november 2025 @ 16:02:
[...]
De gevraagde watertemperatuur komt toch uit de thermostaat?
Kennelijk. Ze vertelden me dat ze hem op max 50 graden hebben ingesteld. Ik neem aan dat dat voor zowel OT als stooklijn geldt ? Als het anders is hoor ik het graag. Als ik zon stooklijn knopje op 50 graden zet dan zie ik in de postal dat de gevraagde watertemperatuur 45 graden is.Mg4gebruiker schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:25:
[...]
Kan CB dan iets op de stooklijn maximaliseren?
Ik meen mij te herinneren dat iemand ooit iets hier ok het forum heeft geschreven dat er een marge van 5 graden zit tussen de maximale ingestelde temperatuur door de installateur en wat hij vraagt.RayDelft schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:34:
[...]
Kennelijk. Ze vertelden me dat ze hem op max 50 graden hebben ingesteld. Ik neem aan dat dat voor zowel OT als stooklijn geldt ? Als het anders is hoor ik het graag. Als ik zon stooklijn knopje op 50 graden zet dan zie ik in de postal dat de gevraagde watertemperatuur 45 graden is.
Hier is het max ingesteld 35 en zou dan max 30 moeten maken. Al heb ik dat nog niet getest.
T6 vraagt hier momenteel tussen de 24 en 27 graden.
Buiten unit af zekeren op 20A en op eigen fase. eventuele BUH af zekeren op aparte groep 16A en andere fase kiezen.gerben-82 schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:41:
Goedenavond allen, wie kan duidelijkheid verschaffen over de afzwkerin weaheat blackbird p80.
In de handleiding staat afzekeren met 20A. Maar hoofdzekering is 3x25A dan ven je dus niet selectief. Dan zou je 16A af moeten zekeren maar vollast 16A trekken gaat dan ook niet goed op de automaat. Normaal is het 80% belasting. Dus wat is nu de juiste handeling om te doen? Ze hadden er beter 3fase van kunnen maken maar goed.
Hybride BB P80 WP, Atag i36CZ, 14 x 330 WP zonnepanelen,
Ja ok, maar 20A wel toegestaan? Is de boel niet meer selectief. Daarom hadden ze beter een 3 fase unit kunnen maken dan blijf jw ruim onder de 16A per faseRNacoustics schreef op zondag 16 november 2025 @ 19:10:
[...]
Buiten unit af zekeren op 20A en op eigen fase. eventuele BUH af zekeren op aparte groep 16A en andere fase kiezen.
Een 20A zekering is 1.25x de 16A zekering. Indien je naar de karakteristiek van een installatieautomaat kijkt, dan zie je dat het gemiddeld ca 1 uur (spreiding tussen 5 min en oneindig) duurt voordat een zekering van 16A eruit gaat bij een continue last van 20A. De kans hierop lijkt me dus erg klein.gerben-82 schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:41:
Goedenavond allen, wie kan duidelijkheid verschaffen over de afzwkerin weaheat blackbird p80.
In de handleiding staat afzekeren met 20A. Maar hoofdzekering is 3x25A dan ven je dus niet selectief. Dan zou je 16A af moeten zekeren maar vollast 16A trekken gaat dan ook niet goed op de automaat. Normaal is het 80% belasting. Dus wat is nu de juiste handeling om te doen? Ze hadden er beter 3fase van kunnen maken maar goed.
Verder dacht ik dat het zo is dat je bij installatieautomaten al selectief bent met 1 stapje (ipv 2 voor smeltzekeringen).
Mijn vrouw gooide de T6 (OT) eventjes 2 graden omhoog. Gevraagde watertemperatuur liep op tot 60 graden! Ik was met max 45 graden tevreden geweest.RayDelft schreef op zondag 16 november 2025 @ 18:34:
[...]
Kennelijk. Ze vertelden me dat ze hem op max 50 graden hebben ingesteld. Ik neem aan dat dat voor zowel OT als stooklijn geldt ? Als het anders is hoor ik het graag. Als ik zon stooklijn knopje op 50 graden zet dan zie ik in de postal dat de gevraagde watertemperatuur 45 graden is.
De stap is 1,6 dus bij 25A hoofdzekering 15,625A afgerond 16Akerkers schreef op zondag 16 november 2025 @ 19:15:
[...]
Een 20A zekering is 1.25x de 16A zekering. Indien je naar de karakteristiek van een installatieautomaat kijkt, dan zie je dat het gemiddeld ca 1 uur (spreiding tussen 5 min en oneindig) duurt voordat een zekering van 16A eruit gaat bij een continue last van 20A. De kans hierop lijkt me dus erg klein.
Verder dacht ik dat het zo is dat je bij installatieautomaten al selectief bent met 1 stapje (ipv 2 voor smeltzekeringen).
Ik heb even teruggekeken naar de afgelopen dagen, maar dit herken ik niet. Bij mij komt de gevraagde watertemp goed overeen met wat ik zou verwachten bij een bepaalde temperatuur binnen. Staat je tado wel op Sparrow ingesteld? Die optie is er namelijk wel.JvLa schreef op zondag 16 november 2025 @ 17:09:
[...]
Vraagje. Ik heb sinds kort de sparrow met Tado V3. Elke morgen om 6.20h precies daalt de gevraagde watertemperatuur naar 20 om daarna in een uur weer terug te klimmen naar rond de 30 graden. Hierdoor stopt de WP en koelt het een halve graad af. Dit is geen pendelen want WP draait niet op minimum vermogen. Herken je dit?
Tado zegt dat alles normaal functioneert.
Heb je het buffervat dan in serie of parallel draaien?Stefan1989 schreef op zaterdag 15 november 2025 @ 16:32:
[...]
In principe heb ik voldoende volume voor de sparrow per verdieping dus het zou zonder kunnen. Maar ik heb hem er wel in zitten. Draait heel mooi rustig. 100L buffer heb ik.
Wat is bij jullie gemiddeld het verschil tussen 'watertemperatuur huis in' en 'watertemperatuur uit'? Bij mij rond de 0,7 graden terwijl ik alle leidingen goed geïsoleerd heb en het maar een kort stukje is naar de buitenunit. Kan ook klein verschil in meting zitten natuurlijk.
Hier nu 0,1 graden. Is je sensor op de leiding ook geïsoleerd?Vinny1 schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:08:
Wat is bij jullie gemiddeld het verschil tussen 'watertemperatuur huis in' en 'watertemperatuur uit'? Bij mij rond de 0,7 graden terwijl ik alle leidingen goed geïsoleerd heb en het maar een kort stukje is naar de buitenunit. Kan ook klein verschil in meting zitten natuurlijk.
Is dat niet wat weinig? Ik zou verwachten dat dat betekent dat er weinig warmte overdracht is naar je huis. Bij LT radiatoren zit er bv idealiter zo’n 5 graden tussen aanvoer en retour. Vloerverwarming geen idee.Vinny1 schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:08:
Wat is bij jullie gemiddeld het verschil tussen 'watertemperatuur huis in' en 'watertemperatuur uit'? Bij mij rond de 0,7 graden terwijl ik alle leidingen goed geïsoleerd heb en het maar een kort stukje is naar de buitenunit. Kan ook klein verschil in meting zitten natuurlijk.
Dit gaat om de temperatuur van het water wat de buitenunit uit gaat en de temperatuur waar het binnen komt. Dat verschil moet zo laag mogelijk zijn.precies schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:27:
[...]
Is dat niet wat weinig? Ik zou verwachten dat dat betekent dat er weinig warmte overdracht is naar je huis. Bij LT radiatoren zit er bv idealiter zo’n 5 graden tussen aanvoer en retour. Vloerverwarming geen idee.
Deze discussie wordt al veelvuldig gevoerd op Tweakers, dus daar kan ik als leek niet veel meer aan toevoegen: selectiviteit is iig niet verplicht.gerben-82 schreef op zondag 16 november 2025 @ 19:21:
[...]
De stap is 1,6 dus bij 25A hoofdzekering 15,625A afgerond 16A
[ Voor 40% gewijzigd door kerkers op 16-11-2025 21:22 ]
Dat zou kunnen, ik heb een mooie aanbieding voor kunststof met triple glas voor iets meer dan 43000 euro. Moeten we dat maar in gang zetten. Zit nu de hele dag op zo’n 630 W continu, met de radiatoren boven uit. Flow wel teruggezakt van 1,3 naar 1,1 kuub per uur.RNacoustics schreef op zondag 16 november 2025 @ 12:10:
[...]
denk dan toch dat je nog moet na isoleren. Mijn vrijstaande woning is van 1907 en heeft een inhoud van ongeveer 600 m3. overal dubbel glas en beneden HR++
Sinds dat ik de wp weer op stooklijn heb draaien, pruttelt de wp continue tussen de 400 en 500 input power.
[Afbeelding]
Klopt! Het verschil tussen de temperatuur die gemeten word als het water je WP verlaat en het meetpunt bij de sensor van “temp huis in” moet zo laag mogelijk zijn.reiniero schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:41:
[...]
Dit gaat om de temperatuur van het water wat de buitenunit uit gaat en de temperatuur waar het binnen komt. Dat verschil moet zo laag mogelijk zijn.
Je warmtepomp stuurt namelijk op “temp huis in”. Dát is wat ie op de gevraagde temperatuur probeert te krijgen.
Staar je echter niet al te blind op eventuele verschillen die je ziet tussen de twee parameters. Deze kunnen om verschillende redenen afwijken:
- Nauwkeurigheid sensor: als je sensor een resolutie heeft van 0.5 graden dan is een verschil van 0.7 niet zo veel
- Goedkope sensor: de sensor voor “temp huis in” is een erg goedkope clip-on sensor, dus die zal niet echt heel nauwkeurig zijn
- Materiaal waar die sensor op zit: als je kunststof meerlaagsbuis hebt dan zal die meting sowieso afwijken tov metalen buis
- Of je hem hebt geïsoleerd of niet
Verder geldt: de warmtepomp stuurt op “temp huis in” ongeacht of de meting correct is of niet. Uiteindelijk maakt het dus niet zo veel uit.
Iemand al een andere printplaat laten installeren?Mausssie schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:19:
[...]
Het verbaasd mij dat heel veel mensen aangeven dat zij een betere ervaring hebben, nadat zij de T6 hebben vervangen voor een andere thermostaat en dat Weheat en (veel van) de installateurs toch de T6 aanraden.
https://support.weheat.nl...-T6-en-T6R?language=nl_NL
Bij mijn is het > 1 graad. Maar bij mij is de afstand rond 9 meter tussen pomp en binnensensor. En een groot deel licht onder de pannen.Vinny1 schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:08:
Wat is bij jullie gemiddeld het verschil tussen 'watertemperatuur huis in' en 'watertemperatuur uit'? Bij mij rond de 0,7 graden terwijl ik alle leidingen goed geïsoleerd heb en het maar een kort stukje is naar de buitenunit. Kan ook klein verschil in meting zitten natuurlijk.
Bij mij is het 1.3 graad.Mg4gebruiker schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:02:
[...]
Bij mijn is het > 1 graad. Maar bij mij is de afstand rond 9 meter tussen pomp en binnensensor. En een groot deel licht onder de pannen.
Lengte is denk ik 6 a 7 meter ongeveer naar de binnenunit waar vermoed ik de sensor zit. (Geen idee waar die zit eigenlijk)
Bij mij zit hij onder de pomp.Kevin1990 schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:12:
[...]
Bij mij is het 1.3 graad.
Lengte is denk ik 6 a 7 meter ongeveer naar de binnenunit waar vermoed ik de sensor zit. (Geen idee waar die zit eigenlijk)
Maar het verschil is wel afhankelijk van de temperatuur uit. Gaat deze terug naar ongeveer 30 graden dan is het verschil ook 0,7 graad.
[ Voor 18% gewijzigd door Mg4gebruiker op 16-11-2025 22:31 ]
Hier 0,9. Afstand is buiten zeker 1 meter, misschien 1,5, binnen nog eens 2-2,5 meter.Vinny1 schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:08:
Wat is bij jullie gemiddeld het verschil tussen 'watertemperatuur huis in' en 'watertemperatuur uit'? Bij mij rond de 0,7 graden terwijl ik alle leidingen goed geïsoleerd heb en het maar een kort stukje is naar de buitenunit. Kan ook klein verschil in meting zitten natuurlijk.
Alles geïsoleerd. Maar of die 'huis in' senor nu erg precies is met een meting van de buitenkant van de leiding?
<knip had niet goed gelezen>
[ Voor 95% gewijzigd door Gies123 op 16-11-2025 22:32 ]
Ik heb 1,2 graad 'verlies' bij nu 4 graden buitentemperatuur met binnen ca 9 m geïsoleerde leiding met extra steenwol isolatie en buiten ca. 6 meter geisoleerde leidingen, in kunststof goot direct onder de overstekende dakrand gemonteerd. Huis in sensor goed strak op metaal met extra isolatie.Kevin1990 schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:12:
[...]
Bij mij is het 1.3 graad.
Lengte is denk ik 6 a 7 meter ongeveer naar de binnenunit waar vermoed ik de sensor zit. (Geen idee waar die zit eigenlijk)
Dan is mijn commentaar overbodigGies123 schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:29:
<knip had niet goed gelezen>
[ Voor 15% gewijzigd door Jpiek op 16-11-2025 22:35 ]
Thanks voor je duidelijke reactie!Kirvis schreef op zondag 16 november 2025 @ 21:41:
[...]
Klopt! Het verschil tussen de temperatuur die gemeten word als..
..Kortom, maak je niet druk om eventuele verschillen tussen beide waarden die je ziet want die kloppen waarschijnlijk niet.
Verder geldt: de warmtepomp stuurt op “temp huis in” ongeacht of de meting correct is of niet. Uiteindelijk maakt het dus niet zo veel uit.
Recent weer contact over gehad met de installateur. Zij geven aan dat de nieuwe printplaat nog niet in productie is en dat ze dus ook nu nog de bestaande printplaat bij nieuwe klanten installeren.201WD schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:01:
[...]
Iemand al een andere printplaat laten installeren?
https://support.weheat.nl...-T6-en-T6R?language=nl_NL
Ook zeggen zij dat Weheat niet bereid is om de printplaten onder garantie te vervangen. De installateur vindt dat het ook niet op hun weg ligt, omdat ze stellen dat het probleem niet echt impact heeft op de functie van de warmtepomp.
Volgens onsyaafejr meet de T6 tijdens de storing nog steeds de kamertemperatuur correct en heeft deze ook correct de gewenste watertemperatuur door aan de warmtepomp. Het probleem zou puur cosmetisch zijn, in de zin dat de waarden in de app en het portal niet meer correct worden weergegeven.
Ook zeggen ze dat Weheat verwacht in de toekomst nog wel met andere oplossingen te komen in de vorm van softwareupdates vanuit henzelf of het druk zetten op Honeywell om met een fix te komen. Dat is in het verleden bij een soortgelijk probleem bij Tado blijkbaar ook gelukt.
Eerlijk gezegd kan ik het allemaal niet rijmen met hoe het bij mij gaat. Bij storing springt hij namelijk tot nu toe gewoon over op de stooklijn. Voor mijn gevoel downplayen ze het probleem nogal omdat ze bang zijn dat ze straks bij duizenden klanten de printplaat moeten gaan vervangen (en dan nog de vraag wie voor de kosten op moet draaien). Het is ook allemaal niet consistent met wat in het supportartikel staat.
Dank voor je bericht.jawaligt schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:57:
[...]
Recent weer contact over gehad met de installateur. Zij geven aan dat de nieuwe printplaat nog niet in productie is en dat ze dus ook nu nog de bestaande printplaat bij nieuwe klanten installeren.
Ook zeggen zij dat Weheat niet bereid is om de printplaten onder garantie te vervangen. Zelf vinden ze dat het ook niet op hun weg ligt, omdat ze stellen dat het probleem niet echt functioneel is.
Volgens hen meet de T6 tijdens de storing nog steeds de kamertemperatuur correct en heeft deze ook correct de gewenste watertemperatuur door aan de warmtepomp. Het probleem zou puur cosmetisch zijn in de zin dat de waarden in de app en het portal niet meer correct worden weergegeven.
Ook zeggen ze dat Weheat verwacht in de toekomst nog wel met andere oplossingen te komen in de vorm van softwareupdates vanuit henzelf of het druk zetten op Honeywell om met een fix te komen. Dat is in het verleden bij een soortgelijk probleem bij Tado blijkbaar ook gelukt.
Eerlijk gezegd kan ik het allemaal niet rijmen met hoe het bij mij gaat. Bij storing springt hij namelijk tot nu toe gewoon over op de stooklijn. Voor mijn gevoel downplayen ze het probleem nogal omdat ze bang zijn dat ze straks bij duizenden klanten de printplaat moeten gaan vervangen (en dan nog de vraag wie voor de kosten op moet draaien). Het is ook allemaal niet consistent met wat in het supportartikel staat.
Ik ben met je eens dat het niet helemaal klopt wat WeHeat zegt. Het is niet cosmetisch. De T6 geeft ook regelmatig aan 'communicatie verloren' (maar niet altijd). In de app en andere waarden staan de gemeten en ingestelde kamertemperatuur op -1 waardoor bij mij dit voorjaar het hele huis koud werd. Moest ik midden in de nacht alles uit en weer aan zetten....
Later concludeerde ik ook dat dan de stooklijn werd geselecteerd. Die was niet ingesteld door de installateur, maar als je die goed instelt, wordt je huis tenminste niet koud. (Juist nu wel weer belangrijk).
Ik ontdekte 1 week geleden dat bij mijn systeem nooit de T6 ingesteld was als 'gebruikte thermostaat'. Hij stond op een andere honeywell. Heb dat laten aanpassen en nog een keer de T6 aangesloten. Het ging 1 dag goed maar nog steeds uitval. Het lijkt wel minder vaak.
Vandaag de T6 opnieuw in de hoek gegooid.
Jammer dat de gepresenteerde oplossing (printplaat vervangen) helemaal nog niet beschikbaar is. De beste oplossing is gewoon de T6 uit de lijst met aanbevolen producten te kieperen. Ik denk dat veel kopers gewoon hun bestaande thermostaat kunnen blijven gebruiken. Scheelt weer 220€ (inclusief 'in bedrijfname'). Overigens, 90% van de extra functionaliteit van de T6 gebruik je toch nooit en de getoonde waarden staan er vooral om je te pleasen ;-)
Parallel, maar ik heb geen Weheat vat. Die paste niet in de trapkast. 100L Atag ckz100 vat. Hij sloot vrij snel kort omdat er geen standpijp in zit zoals bij de Weheat vaten. Ik heb hem aangepast waardoor de stroming laminair is en het vat meer gelaagd werkt.shivo13 schreef op zondag 16 november 2025 @ 20:01:
[...]
Heb je het buffervat dan in serie of parallel draaien?
Inmiddels zelfs op 2 driewegkleppen aangesloten zodat ik het buffervat voor verwarmen of koelen om kan schakelen.
(Eigenlijk gewoon hobby🙈)
Post binnenkort wel even wat plaatjes
[ Voor 11% gewijzigd door Stefan1989 op 17-11-2025 01:29 ]
Eerste echt koude nacht en mijn Flint laat een heel gek gedrag zien, wat ik totaal niet herken van afgelopen jaar. Meer mensen deze ervaring?
Wat doet de warmtepomp, deze gaat zelf in standby-staan, zonder defrost, en gaat dan om de CV-ketel vragen. Met als gevolg de WP staat meer dan kwartier stand-by, en de watertemperatuur zakt zo ver, dat die deze vervolgens niet meer haalt, en dan gebeurt dit keer op keer.
Net voor de zekerheid even op de CV-ketel, het CV bedrijf aangezet, maar die heeft vorig jaar slechts enkele keren bijgesprongen toen het echt langdurig koud was. Allen vannacht heeft de Flint dus al meer 6x om de CV-ketel gevraagd, iets dat absoluut niet nodig was, als die gewoon was blijven door verwarmen.
/f/image/8utiOG0CbNertVt9ydKJC9oR.png?f=fotoalbum_large)
En in HomeWizard ziet dat er zo uit...
Wat doet de warmtepomp, deze gaat zelf in standby-staan, zonder defrost, en gaat dan om de CV-ketel vragen. Met als gevolg de WP staat meer dan kwartier stand-by, en de watertemperatuur zakt zo ver, dat die deze vervolgens niet meer haalt, en dan gebeurt dit keer op keer.
Net voor de zekerheid even op de CV-ketel, het CV bedrijf aangezet, maar die heeft vorig jaar slechts enkele keren bijgesprongen toen het echt langdurig koud was. Allen vannacht heeft de Flint dus al meer 6x om de CV-ketel gevraagd, iets dat absoluut niet nodig was, als die gewoon was blijven door verwarmen.
/f/image/8utiOG0CbNertVt9ydKJC9oR.png?f=fotoalbum_large)
En in HomeWizard ziet dat er zo uit...
[ Voor 22% gewijzigd door Razer op 17-11-2025 07:48 ]
Van de 5 momenten dat die in stand-by ging, waren er bij mij 2 defrost momenten bij. Heel raar...roqme schreef op maandag 17 november 2025 @ 07:58:
Ook ik zie dit beeld nu voor het eerst alleen gaat de Flint wel in defrost. Hierna gaat de cv ketel aan en blijft de Flint in standby. De gevraagde watertemperatuur wordt zo pas aan het einde van de run, weer net voor de volgende deforst, gehaald.
[Afbeelding]
Bij mij ook dit raar gedrag met de Flint. Heeft wheat iets aangepast????Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 07:39:
Eerste echt koude nacht en mijn Flint laat een heel gek gedrag zien, wat ik totaal niet herken van afgelopen jaar. Meer mensen deze ervaring?
Wat doet de warmtepomp, deze gaat zelf in standby-staan, zonder defrost, en gaat dan om de CV-ketel vragen. Met als gevolg de WP staat meer dan kwartier stand-by, en de watertemperatuur zakt zo ver, dat die deze vervolgens niet meer haalt, en dan gebeurt dit keer op keer.
Net voor de zekerheid even op de CV-ketel, het CV bedrijf aangezet, maar die heeft vorig jaar slechts enkele keren bijgesprongen toen het echt langdurig koud was. Allen vannacht heeft de Flint dus al meer 6x om de CV-ketel gevraagd, iets dat absoluut niet nodig was, als die gewoon was blijven door verwarmen.
[Afbeelding]
En in HomeWizard ziet dat er zo uit...
[Afbeelding]
Dat moet wel, want nu in 1 nacht al 5x om de CV-ketel vragen, en de Flint dan gewoon volledig in stand-by zetten, daar waar vorig jaar op de hele winter het aantal keren dat de CV-bijgesprongen is op 2 handen te kunnen tellen is wel heel erg raar. Zeker omdat de Flint zelf ook op stand-by gaat, dat lijkt me totaal inefficient.Ronnie27 schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:04:
[...]
Bij mij ook dit raar gedrag met de Flint. Heeft wheat iets aangepast????
De afgelopen dagen steeds een andere grafiek voor de Sparrow:
:strip_exif()/f/image/IpRt81Alh8aCqqlteuIhAWG8.png?f=user_large)
dag 1 groot deel vd dag vol vermogen om op temp te komen, daarna standby
dag 2 een piek, daarna langzaam afbouw, en van 13:00 tot 23:00 standby
dag 3 van 99% naar 27% en weer terug (pendelen?)
Ik zie dus grote stukken van de dag waarbij 'ie standby staat omdat het huis warm is en voldoende geisoleerd om geen warmte te verliezen, maar daarna gaat ie weer op volle toeren. Ik zou eigenlijk verwachten dat ie het huis verwarmt op vol vermogen, en dan continu op laag vermogen blijft doordraaien om e.e.a. op temperatuur te houden.
De thermostaat staat op een vaste temperatuur, geen programma waarbij ie 's nachts lager gaat.
De COP zakt nu onder de 4. Eerder was dat richting 6.
:strip_exif()/f/image/IpRt81Alh8aCqqlteuIhAWG8.png?f=user_large)
dag 1 groot deel vd dag vol vermogen om op temp te komen, daarna standby
dag 2 een piek, daarna langzaam afbouw, en van 13:00 tot 23:00 standby
dag 3 van 99% naar 27% en weer terug (pendelen?)
Ik zie dus grote stukken van de dag waarbij 'ie standby staat omdat het huis warm is en voldoende geisoleerd om geen warmte te verliezen, maar daarna gaat ie weer op volle toeren. Ik zou eigenlijk verwachten dat ie het huis verwarmt op vol vermogen, en dan continu op laag vermogen blijft doordraaien om e.e.a. op temperatuur te houden.
De thermostaat staat op een vaste temperatuur, geen programma waarbij ie 's nachts lager gaat.
De COP zakt nu onder de 4. Eerder was dat richting 6.
Wat ik zie is een Flint die zonder verwarmen de cv pomp laat draaien van 2100 gisterenavond. Kamertemperatuur was al die tijd hoger dan ingestelde waarde.
Waarom doet de Flint dat ? Voorkomen dat hij dicht vriest?
Waarom doet de Flint dat ? Voorkomen dat hij dicht vriest?
Hoe kan je zien welke printplaat je hebt?201WD schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:01:
[...]
Iemand al een andere printplaat laten installeren?
https://support.weheat.nl...-T6-en-T6R?language=nl_NL
Mijn installatie hangt er pas kort, dus geen idee of ik al de ‘nieuwe’ heb.
Pendelen is helemaal uit gaan, dit heet geen pendelen maar terug moduleren. Pendelen kan kwaad volgens sommigen (omdat het starten van de compressor niet oneindig kan), moduleren is niet erg.DHV schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:21:
...
dag 3 van 99% naar 27% en weer terug (pendelen?)
...
Zie de berichten boven je....Mg4gebruiker schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:21:
Wat ik zie is een Flint die zonder verwarmen de cv pomp laat draaien van 2100 gisterenavond. Kamertemperatuur was al die tijd hoger dan ingestelde waarde.
Waarom doet de Flint dat ? Voorkomen dat hij dicht vriest?
Dit heb ik afgelopen jaar en in de winter tot maart niet gezien dit gedrag. Maar je gedrag komt dus overeen met het gedrag dat anderen nu ook zien.
Gek verhaal.jawaligt schreef op zondag 16 november 2025 @ 22:57:
[...]
Recent weer contact over gehad met de installateur. Zij geven aan dat de nieuwe printplaat nog niet in productie is en dat ze dus ook nu nog de bestaande printplaat bij nieuwe klanten installeren.
Ook zeggen zij dat Weheat niet bereid is om de printplaten onder garantie te vervangen. De installateur vindt dat het ook niet op hun weg ligt, omdat ze stellen dat het probleem niet echt impact heeft op de functie van de warmtepomp.
Volgens onsyaafejr meet de T6 tijdens de storing nog steeds de kamertemperatuur correct en heeft deze ook correct de gewenste watertemperatuur door aan de warmtepomp. Het probleem zou puur cosmetisch zijn, in de zin dat de waarden in de app en het portal niet meer correct worden weergegeven.
Ook zeggen ze dat Weheat verwacht in de toekomst nog wel met andere oplossingen te komen in de vorm van softwareupdates vanuit henzelf of het druk zetten op Honeywell om met een fix te komen. Dat is in het verleden bij een soortgelijk probleem bij Tado blijkbaar ook gelukt.
Eerlijk gezegd kan ik het allemaal niet rijmen met hoe het bij mij gaat. Bij storing springt hij namelijk tot nu toe gewoon over op de stooklijn. Voor mijn gevoel downplayen ze het probleem nogal omdat ze bang zijn dat ze straks bij duizenden klanten de printplaat moeten gaan vervangen (en dan nog de vraag wie voor de kosten op moet draaien). Het is ook allemaal niet consistent met wat in het supportartikel staat.
Dus Weheat krijgt wel de correcte data binnen, ze gebruiken dit immers voor de aansturing van de pomp, maar zijn niet instaat om dit te tonen in de UI en ontwikkelen mede daarvoor een nieuwe printplaat? Ik volg de logica hierin even niet. Waarom ontwikkel je een dure hardware oplossing als het ook met software is op te lossen
duidelijk, dankorillion schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:35:
[...]
Pendelen is helemaal uit gaan, dit heet geen pendelen maar terug moduleren. Pendelen kan kwaad volgens sommigen (omdat het starten van de compressor niet oneindig kan), moduleren is niet erg.
Heb de installateur gebeld (cb) en ze gaan het uitzoeken. Heb ze al wel verteld dat er meer klachten van Flint gebruikers zijn.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:08:
[...]
Dat moet wel, want nu in 1 nacht al 5x om de CV-ketel vragen, en de Flint dan gewoon volledig in stand-by zetten, daar waar vorig jaar op de hele winter het aantal keren dat de CV-bijgesprongen is op 2 handen te kunnen tellen is wel heel erg raar. Zeker omdat de Flint zelf ook op stand-by gaat, dat lijkt me totaal inefficient.
En waarom levert de Flinkt plots nog maar 1,18kW vermogen uit lucht bij 4 graden buiten, met 100% compressor? Ook nooit eerder gezien. COP zelfs onder de 2.... Bij dit soort relatief milde temperaturen nog. Vorig jaar nog nooit onder de 4 gezeten.
/f/image/wVlRGXaPW3CwCilfxUwFLUqy.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/KX70O7QlNMDzvFpSzbZ3eNrZ.png?f=fotoalbum_large)
Update, defrosts lijken hier niet meer goed te gaan... Dit verklaart meteen bovenstaande natuurlijk:
:strip_exif()/f/image/eupASqKdQkvNo5pm91x0o1A9.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/wVlRGXaPW3CwCilfxUwFLUqy.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/KX70O7QlNMDzvFpSzbZ3eNrZ.png?f=fotoalbum_large)
Update, defrosts lijken hier niet meer goed te gaan... Dit verklaart meteen bovenstaande natuurlijk:
:strip_exif()/f/image/eupASqKdQkvNo5pm91x0o1A9.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 31% gewijzigd door Razer op 17-11-2025 09:25 ]
Ik heb 3 sensors bij mijn blackbird warmte pomp.
wp watertemperatuur in
wp watertemperatuur uit
wp watertemperatuur huis in.
Hoe bereken ik de delta T?
wp watertemperatuur in
wp watertemperatuur uit
wp watertemperatuur huis in.
Hoe bereken ik de delta T?
Je moet de eerste twee gebruiken.Mjans19 schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:25:
Ik heb 3 sensors bij mijn blackbird warmte pomp.
wp watertemperatuur in
wp watertemperatuur uit
wp watertemperatuur huis in.
Hoe bereken ik de delta T?
Delta T gaat over het temperatuurverschil dat je warmtepomp moet maken en heeft niets te maken met de temp van het water dat het huis in gaat.
Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:19:
En waarom levert de Flinkt plots nog maar 1,18kW vermogen uit lucht bij 4 graden buiten, met 100% compressor? Ook nooit eerder gezien. COP zelfs onder de 2.... Bij dit soort relatief milde temperaturen nog. Vorig jaar nog nooit onder de 4 gezeten.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Update, defrosts lijken hier niet meer goed te gaan... Dit verklaart meteen bovenstaande natuurlijk:
[Afbeelding]
Hier ook
[Afbeelding]
Hier precies dezelfde problemen met de Flint, inclusief een bevroren/ingesneeuwde achterkant en zijkant..
We are in the same boat....
@Harminator87 ook dus....
@Weheat er is iets gebeurd waardoor de Flints niet meer correct defrosten. Ik had dit vermoeden al want in het gangpad waar de Flint staat hangt een camera, en normaal tijdens defrosts wordt deze getriggerd door de dampen die er vanaf komen. Dat heeft de Flint nu geen enkeleke keer gedaan....
Hopelijk pikt een degelijke installateur dit snel op met Weheat.
[ Voor 35% gewijzigd door Razer op 17-11-2025 09:40 ]
gok dat ze dit snel aanpakken!
mijn Sparrow FE heeft vanacht 2x defrost gehad van beide 10 min. geen problemen ondervonden die jullie hier met de flint ervaren
mijn Sparrow FE heeft vanacht 2x defrost gehad van beide 10 min. geen problemen ondervonden die jullie hier met de flint ervaren
/f/image/59JhMgJxtxXXAaUvE5MYdCsS.png?f=fotoalbum_large)
Hier de P60 eindelijk kunnen zien op wat koudere temps. Draait nu op Stooklijn en is de laatste 3 dagen al niet uit geweest. Binnen werd het gister wat aan de koudere kant (19 graden) ipv 19,5 dus heb toch de stooklijn iets opgehoogd. Toen zag ik stabilisatie, maar nu weer iets opgehoogd om te kijken hoe we morgen ervoor staan.
Volgens mijn grafieken heeft mijn P60 nog nooit een defrost gedraaid, maar hij komt ook bijna nooit boven de 16%. Laatste tijd alleen voor de heet water run of legionella run, dan gaat hij naar 40%.
[ Voor 13% gewijzigd door Terrie op 17-11-2025 09:39 ]
Polestar 2 | SMSR | 19" | Pilot | Magnesium
Ja.Mg4gebruiker schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:21:
Wat ik zie is een Flint die zonder verwarmen de cv pomp laat draaien van 2100 gisterenavond. Kamertemperatuur was al die tijd hoger dan ingestelde waarde.
Waarom doet de Flint dat ? Voorkomen dat hij dicht vriest?
Bij een buitentemperatuur onder 5°C zal de circulatiepomp zorgen dat het water in de leidingen en de warmtepomp tijdig ververst wordt. Hierdoor zal het water nooit kunnen bevriezen. Bron: https://support.weheat.nl...-Flint-P40?language=nl_NL
Ga maar bij je unit kijken, ook deze is dicht gevroren en doet geen goede defrosts meer.the noise schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:42:
Hier ook zoiets.
Niet echt koud met 3 tot 4 graden. Zelfs een de CV erbij gepakt.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Al het bovenstaande verklaart natuurlijk ook waarom de CV veel meer bij springt, unit vriest steeds verder dicht, uitgaande vermogen wordt lager en lager... en de CV zal meer bij springen om proberen het missende vermogen goed te maken.
[ Voor 14% gewijzigd door Razer op 17-11-2025 09:50 ]
Heb de foto ook naar de installateur gestuurd.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:44:
[...]
Ga maar bij je unit kijken, ook deze is dicht gevroren en doet geen goede defrosts meer.
Nu maar afwachten..
Inderdaad compleet dichtgevroren.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:44:
[...]
Ga maar bij je unit kijken, ook deze is dicht gevroren en doet geen goede defrosts meer.
Al het bovenstaande verklaart natuurlijk ook waarom de CV veel meer bij springt, unit vriest steeds verder dicht, uitgaande vermogen wordt lager en lager... en de CV zal meer bij springen om proberen het missende vermogen goed te maken.
EDIT
Kun je dit zelf oplossen eigenlijk?
[ Voor 4% gewijzigd door the noise op 17-11-2025 10:00 ]
Ook even bij je installateur melden, zodat er genoeg prio calls richting Weheat gaan, het wordt een koude week en geen zin een hele week op gas te moeten stoken in combi met ene Flint COP onder de 1,9.the noise schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:59:
[...]
Inderdaad compleet dichtgevroren.
EDIT
Kun je dit zelf oplossen eigenlijk?
Heel fijn!Terrie schreef op maandag 17 november 2025 @ 09:38:
[Afbeelding]
Hier de P60 eindelijk kunnen zien op wat koudere temps. Draait nu op Stooklijn en is de laatste 3 dagen al niet uit geweest. Binnen werd het gister wat aan de koudere kant (19 graden) ipv 19,5 dus heb toch de stooklijn iets opgehoogd. Toen zag ik stabilisatie, maar nu weer iets opgehoogd om te kijken hoe we morgen ervoor staan.
Volgens mijn grafieken heeft mijn P60 nog nooit een defrost gedraaid, maar hij komt ook bijna nooit boven de 16%. Laatste tijd alleen voor de heet water run of legionella run, dan gaat hij naar 40%.
vermogen is natuurlijk een groot verschil per huis, omgeving enz.
Hier een huis uit 1920, Flink verbouwd maar het blijft een oud huis dus warmteverlies is een gegeven dus loopt hij bij mij wat harder. op moment van defroost vanacht 46% geloof ik
Ook sterk afhankelijk van op welk vermogen de WP moet draaien, en wat de buiten temperatuur is. Hier is het vannacht al onder de 2 geweest, maar zie ook dat er plekken in NL het boven de 8 graden hebben gehouden.JurjenS7 schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:13:
Hier flint op stooklijn geen defrosts gehad. Staat al 2,5 dag rustig te kachelen
Mijn installateur raadde een Honeywell Round Modulation aan. Goedkoper, stabieler. Mijn gevraagde watertemperatuur staat lekker laag op 25 graden. Binnentemperatuur in woonkamer 24/7 op 20. Perfect. Je kun de Honeywell voor 6 tientjes ophalen bij een lokale bouwmarkt.Mausssie schreef op zondag 16 november 2025 @ 09:19:
[...]
Het verbaasd mij dat heel veel mensen aangeven dat zij een betere ervaring hebben, nadat zij de T6 hebben vervangen voor een andere thermostaat en dat Weheat en (veel van) de installateurs toch de T6 aanraden.
Jaren '30 woning | ZP: 16x 300Wp zuid, 8x 435Wp oost, 6x 435Wp west SolarEdge | Gasloos sinds 31 okt 2025 | WeHeat Blackbird P80 | EV: Corsa-E (2020) & ID.3 (2020)
Goed gezien, is volgens mij nieuw inderdaad. En stukken beter om deze check onder een knop te zetten (ook graag in de WeHeat app dan) zodat eigenaren deze controle zelf kunnen triggeren ipv iemand anders op een willekeurig moment. Top!Skytrnc schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:09:
Valt mij nu op in de Portal dat er een knop Wintercheck zit bij Huishouden, stond deze er al?
Die staat er al een tijdje ja.Skytrnc schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:09:
Valt mij nu op in de Portal dat er een knop Wintercheck zit bij Huishouden, stond deze er al?
Echter, als ik daar op klik dan gebeurt er niets...
Ik neem aan dat je WP dan de testcycle doorloopt en dus zou je dat in het portaal moeten kunnen zien? Of gebeurde daar zichtbaar niets?Kirvis schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:35:
[...]
Die staat er al een tijdje ja.
Echter, als ik daar op klik dan gebeurt er niets...
Hier heeft de Flint de hele nacht doorgeprutteld op minimaalstand, zonder defrosts. Draait op eigen stooklijn. COP is even onder de 4 geweest, dus ik vermoed geen dichtvriezen, maar kan het nu niet bekijken.
Ik heb 'm vanochtend wel even uit- en aangezet. Dan stijgt de gemeten temperatuur een beetje en als die boven de 7°C komt, dan wordt het warmtelint weer uitgezet. Dat scheelt toch behoorlijk in verbruik. Ik had gehoopt dat WeHeat het warmtelint inmiddels wat slimmer zou aansturen, maar dat lijkt niet het geval: warmtelint aan onder de 4°C, weer uit boven 7°C.
:strip_exif()/f/image/tvSdGtmJsLjCXrPW3JQ29fZh.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/brVOabDyZ0dboeg8fii0pGy9.png?f=user_large)
Ik heb 'm vanochtend wel even uit- en aangezet. Dan stijgt de gemeten temperatuur een beetje en als die boven de 7°C komt, dan wordt het warmtelint weer uitgezet. Dat scheelt toch behoorlijk in verbruik. Ik had gehoopt dat WeHeat het warmtelint inmiddels wat slimmer zou aansturen, maar dat lijkt niet het geval: warmtelint aan onder de 4°C, weer uit boven 7°C.
:strip_exif()/f/image/tvSdGtmJsLjCXrPW3JQ29fZh.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/brVOabDyZ0dboeg8fii0pGy9.png?f=user_large)
Kun je een defrost forceren eigenlijk? Tot nu toe dat 'ie dat niet zelf.
Nee, er is een algoritme dat normaal de defrost bepaalt. Hij schiet nu ook in defrost mode door het algoritme, maar de daadwerkelijke defrost vindt niet plaats.the noise schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:50:
Kun je een defrost forceren eigenlijk? Tot nu toe dat 'ie dat niet zelf.
Je kunt met een föhn er voor gaan staan en op de lamellen blazen
Ik knoop de centrale afzuiging uitlaat er wel naar toe, staat er een meter naast ;-)Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 10:53:
[...]
Nee, er is een algoritme dat normaal de defrost bepaalt. Hij schiet nu ook in defrost mode door het algoritme, maar de daadwerkelijke defrost vindt niet plaats.
Je kunt met een föhn er voor gaan staan en op de lamellen blazen
Die zag ik wel. Maar ik heb een FE opstelling. Die berichten gaan over hybride opstellingen.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 08:37:
[...]
Zie de berichten boven je....
Dit heb ik afgelopen jaar en in de winter tot maart niet gezien dit gedrag. Maar je gedrag komt dus overeen met het gedrag dat anderen nu ook zien.
Vermoed dat ook jouw Flint wellicht niet goed heeft kunnen defrosten en daarom afwijken gedrag is gaan vertonen.Mg4gebruiker schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:22:
[...]
Die zag ik wel. Maar ik heb een FE opstelling. Die berichten gaan over hybride opstellingen.
Ik heb om 6.30 even buiten gekeken omdat ik het gezoem van de pomp hoorde. Maar er was geen ijs te zien.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:27:
[...]
Vermoed dat ook jouw Flint wellicht niet goed heeft kunnen defrosten en daarom afwijken gedrag is gaan vertonen.
Hierboven staat een link waarom de cv pomp onder 5 graden buitentemperatuur draait.
Ah je WP draaide op dat moment niet, dan gaat inderdaad onder de 5 graden het water circuleren om bevriezing te voorkomen.Mg4gebruiker schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:32:
[...]
Ik heb om 6.30 even buiten gekeken omdat ik het gezoem van de pomp hoorde. Maar er was geen ijs te zien.
Hierboven staat een link waarom de cv pomp onder 5 graden buitentemperatuur draait.
Ook hier werkt de flint normaal. Ook geen cv ketel hier, lijkt er op dat het alleen bij hybride is? Vanacht was het stroomverbruik wel hoger maar dat zal door het lint komen.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 11:27:
[...]
Vermoed dat ook jouw Flint wellicht niet goed heeft kunnen defrosten en daarom afwijken gedrag is gaan vertonen.
M'n Flint gaat niet meer in defrost-modus nu, gelukkig. Waarschijnlijk verdwijnt het ijs met deze buitentemperaturen. Hij staat alleen nog steeds op 100% te 'blazen' ipv dat ie terugschakelt obv 'gevraagde watertemperatuur + 3 graden'...
Hier ook bijna ijsvrij.Harminator87 schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:26:
M'n Flint gaat niet meer in defrost-modus nu, gelukkig. Waarschijnlijk verdwijnt het ijs met deze buitentemperaturen. Hij staat alleen nog steeds op 100% te 'blazen' ipv dat ie terugschakelt obv 'gevraagde watertemperatuur + 3 graden'...
Wij zijn geen voorstander van hybride en hebben ook geen Flint draaien in hybride. Tot nu toe geen klachten ontvangen. Dus dat lijkt er inderdaad op.reiniero schreef op maandag 17 november 2025 @ 12:03:
[...]
Ook hier werkt de flint normaal. Ook geen cv ketel hier, lijkt er op dat het alleen bij hybride is? Vanacht was het stroomverbruik wel hoger maar dat zal door het lint komen.
WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L EV I3. Duurzaamheid coach NL gemeenten.
Ik ben regelmatig een weekje weg voor werk en dan is er niemand thuis. Zou het dan aan te raden zijn om toch de thermostat lager te zetten? Op 17 ofzo voor 5 dagen en dan weer op temperatuur laten komen over de andere 2 dagen?
Hier draait de Blackbird sinds 05.00 non stop op het gemak. Soms naar de 30% compressor vermogen maar over het algemeen tussen de 20-22%.
Op dit moment ingaand vermogen 480W met een doeltemperatuur van 26.6 graden en een delta T van 2.0 graden. (Watertemperatuur uit - Watertemperatuur in)
Ik denk niet verkeerd toch?
Op dit moment ingaand vermogen 480W met een doeltemperatuur van 26.6 graden en een delta T van 2.0 graden. (Watertemperatuur uit - Watertemperatuur in)
Ik denk niet verkeerd toch?
Hier ook. Power in gemiddeld 500W, doeltemperatuur van nacht 28 graden en delta T 2 graden. De BB P80 pruttelt al 3 dagen lekker door, compressor percentage van 20 tot max 22%.Kevin1990 schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:39:
Hier draait de Blackbird sinds 05.00 non stop op het gemak. Soms naar de 30% compressor vermogen maar over het algemeen tussen de 20-22%.
Op dit moment ingaand vermogen 480W met een doeltemperatuur van 26.6 graden en een delta T van 2.0 graden. (Watertemperatuur uit - Watertemperatuur in)
Ik denk niet verkeerd toch?
Hybride BB P80 WP, Atag i36CZ, 14 x 330 WP zonnepanelen,
Hier de Flint een paar uur laten ontdooien, helaas net weer volledig dicht gevroren in een halfuur tijd. Vervolgens zie je in de app en de portal 'ontdooien', maar er gebeurt bij de WP helemaal niks, ben er nu 10 minuten buiten bij gaan staan.
Hoop toch dat men met man en macht momenteel bij Weheat aan het kijken is naar een oplossing. Met een buitentemperatuur van momenteel 4 graden, heb ik geen zin komende dagen met een kacheltje aan te moeten zitten in de woonkamer.
Hoop toch dat men met man en macht momenteel bij Weheat aan het kijken is naar een oplossing. Met een buitentemperatuur van momenteel 4 graden, heb ik geen zin komende dagen met een kacheltje aan te moeten zitten in de woonkamer.
Hier een Flint, 33% compressor ( lager kan ie niet ), 370W, 29,2 graden doel en temp in 28,2, temp uit 30,8Kevin1990 schreef op maandag 17 november 2025 @ 13:39:
Hier draait de Blackbird sinds 05.00 non stop op het gemak. Soms naar de 30% compressor vermogen maar over het algemeen tussen de 20-22%.
Op dit moment ingaand vermogen 480W met een doeltemperatuur van 26.6 graden en een delta T van 2.0 graden. (Watertemperatuur uit - Watertemperatuur in)
Ik denk niet verkeerd toch?
Tot nu toe werkt de Flint weer goed bij mij...... bleek om een software fout van weheat te gaan. werd netjes door Coolblue terug gebeld , nadat ik de klacht vanmorgen om 9 uur had door gegeven. Heb wel gemeld dat ik het een slechte zaak van weheat vond , dat dit kon gebeuren.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:11:
Hier de Flint een paar uur laten ontdooien, helaas net weer volledig dicht gevroren in een halfuur tijd. Vervolgens zie je in de app en de portal 'ontdooien', maar er gebeurt bij de WP helemaal niks, ben er nu 10 minuten buiten bij gaan staan.
Hoop toch dat men met man en macht momenteel bij Weheat aan het kijken is naar een oplossing. Met een buitentemperatuur van momenteel 4 graden, heb ik geen zin komende dagen met een kacheltje aan te moeten zitten in de woonkamer.
Hoe heb je de Flint ontdooid dan, heb je de spanning er soms af gehaald?????
[ Voor 4% gewijzigd door Ronnie27 op 17-11-2025 14:28 ]
Hebben ze een nieuwe update gepusht dan? Als de omstandigheden er niet naar zijn dat de Flint moet gaan derfrosten kun je nu natuurlijk nog niet weten of het inmiddels opgelost is ja of nee.Ronnie27 schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:25:
[...]
Tot nu toe werkt de Flint weer goed bij mij...... bleek om een software fout van weheat te gaan. werd netjes door Coolblue terug gebeld , nadat ik de klacht vanmorgen om 9 uur had door gegeven. Heb wel gemeld dat ik het een slechte zaak van weheat vond , dat dit kon gebeuren.
Hoe heb je de Flint ontdooid dan, heb je de spanning er soms af gehaald?????
Ik heb vanmorgen ook met CB gebeld, en nog foto en screenshots er achteraan gestuurd. Maar nog niks vernomen.
Blijkbaar is er een update verstuurd, hier loopt de Flint weer als vanouds.Razer schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:35:
[...]
Hebben ze een nieuwe update gepusht dan? Als de omstandigheden er niet naar zijn dat de Flint moet gaan derfrosten kun je nu natuurlijk nog niet weten of het inmiddels opgelost is ja of nee.
Ik heb vanmorgen ook met CB gebeld, en nog foto en screenshots er achteraan gestuurd. Maar nog niks vernomen.
Hopelijk arriveert die hier ook snel.Ronnie27 schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:41:
[...]
Blijkbaar is er een update verstuurd, hier loopt de Flint weer als vanouds.[Afbeelding]
Waar gehakt wordt...Ronnie27 schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:25:
[...]
Heb wel gemeld dat ik het een slechte zaak van weheat vond , dat dit kon gebeuren.
Zelf noch een Flint noch hybride staan, dus geen last gehad van deze storing.
Maar dit soort 'fouten' is wel typisch iets dat pas aan het licht komt op een eerste koude nacht als vandaag en de defrost ook daadwerkelijk nodig is.
Vanmorgen geconstateerd door meerdere mensen, en binnen 8 uur gefixt (naar het lijkt).
Dat is toch best een prestatie hoor. Ik denk dat er weinig fabrikanten zijn die dat was gelukt.
En gedeployed! Ik fix wel vaker bugs binnen 8 uur, maar deployment naar "productie" ervan duurt vaak toch wat langer..Kirvis schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:52:
[...]
...
en binnen 8 uur gefixt (naar het lijkt).
...
Nog niet te vroeg juichen...
Ben er erg benieuwd of het echt opgelost is. Als ze het werkelijk binnen zo een korte tijd gefixed hebben dan is dat heel netjes, maar vraag me wel af hoe zo een relatief groot issue de QA kan zijn doorgekomen en niet in een test lab oid aan het licht is gekomen.
Ben er erg benieuwd of het echt opgelost is. Als ze het werkelijk binnen zo een korte tijd gefixed hebben dan is dat heel netjes, maar vraag me wel af hoe zo een relatief groot issue de QA kan zijn doorgekomen en niet in een test lab oid aan het licht is gekomen.
Hoe weet je dat op basis van stroom gebruik? Is er al een defrost te zien in Weheat portal, of was het buiten gewoon warm genoeg dat het niet nodig was?Ronnie27 schreef op maandag 17 november 2025 @ 14:41:
[...]
Blijkbaar is er een update verstuurd, hier loopt de Flint weer als vanouds.[Afbeelding]
[ Voor 4% gewijzigd door orillion op 17-11-2025 15:46 ]
De Flint was behoorlijk dicht gevroren vanochtend en is weer helemaal ontdooid. En als Coolblue mij terug belt en toegeeft dat de fout bij weheat zat, ga ik ervan uit dat het ook klopt.orillion schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:45:
[...]
Hoe weet je dat op basis van stroom gebruik? Is er al een defrost te zien in Weheat portal, of was het buiten gewoon warm genoeg dat het niet nodig was?
In Home Wizard is de rust ook terug gekeerd. We gaan het vannacht meemaken, want hier in het oosten gaat het weer koud worden vannacht.
Oké, ik dacht dat je daarmee liet zien dat er weer een defrost was geweest die wel was gelukt. Ja, we zullen het moeten afwachten, ben benieuwd of alle Flint's ook al gelijk de update hebben ontvangen.Ronnie27 schreef op maandag 17 november 2025 @ 15:56:
[...]
De Flint was behoorlijk dicht gevroren vanochtend en is weer helemaal ontdooid. En als Coolblue mij terug belt en toegeeft dat de fout bij weheat zat, ga ik ervan uit dat het ook klopt.
In Home Wizard is de rust ook terug gekeerd. We gaan het vannacht meemaken, want hier in het oosten gaat het weer koud worden vannacht. [Afbeelding]
Diverse postings over verschil tussen temp-uit en huis-in:
Ik kon het in eerste instantie niet lager krijgen dan 2-2.5 graad.
6 meter geïsoleerde (2cm schuim) leidingen, bijna helemaal binnenshuis. Sensor metaal op metaal.
Oplossing: warmtegeleidende pasta en isolatie om de leiding en sensor.
Verschil nu: 0.3-0.4 graden
Ik kon het in eerste instantie niet lager krijgen dan 2-2.5 graad.
6 meter geïsoleerde (2cm schuim) leidingen, bijna helemaal binnenshuis. Sensor metaal op metaal.
Oplossing: warmtegeleidende pasta en isolatie om de leiding en sensor.
Verschil nu: 0.3-0.4 graden
De nieuwe app update v4.4.1 authenticate naar https://auth.acc.weheat.nl. Denk dat men vergeten is de acceptatie om te zetten naar prd in code: https://auth.weheat.nl. De app update nog even niet updaten dus
Inderdaad, gaat goed daar met de code reviewsDingess schreef op maandag 17 november 2025 @ 17:12:
De nieuwe app update v4.4.1 authenticate naar https://auth.acc.weheat.nl. Denk dat men vergeten is de acceptatie om te zetten naar prd in code: https://auth.weheat.nl. De app update nog even niet updaten dus
Let op:
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
/f/image/nnOEdZEhu87TPnSKgi1Wpcrq.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/enVtjOorSNc1Iubc6x4yi3P2.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YjndDihBwOxbVtJ2KWRRZ5KM.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sTGfcSHNMbMnyBx6tRCyT8Fg.jpg?f=fotoalbum_large)