• EricEric752
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 09:59
Ik heb een S10 en geen druk op het systeem. Ik neem aan dat de leidingen zijn leeg gelopen? Kan ik hem gewoon opnieuw vullen en herstarten? Helpt het als ik de graadminuten tijdelijk op 5 minuten zet zodat de BUH direct bijspringt?

Bij voorbaat dank voor deskundige tips.

  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 09:20
Even een update n.a.v. mijn S02/S10 probleem & drukverlies. Had alles bijgevuld en het werkt weer. Echter met gecheckt en de druk was wederom gezakt naar 1bar (van 2bar).

Wat kan de reden hiervoor zijn? Is dit de ontluchting van het systeem? Heb direct na bijvullen willen ontluchten, maar er kwam geen lucht uit.

Toevallig dat de twee posts voor me het hier nu ook over hebben? Enige logica hier vanuit jouw kant @Carboy54

@EricEric752 heb hetzelfde probleem gehad, zie mijn vorige posts van vorige week. Zet je WP even uit, vul je systeem opnieuw tot 1,5~2 bar. Zet systeem aan en ontlucht. Daarna moet het weer werken. Ik verwacht ook dat je vorstbeveiliging is geactiveerd en hier je water uit is gelopen. Heb je logs oid die je kan delen? Ben bij mij namelijk ook niet erachter gekomen wat de oorzaak is.

[ Voor 48% gewijzigd door darkfujita op 10-01-2026 10:07 ]


  • EricEric752
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 09:59
darkfujita schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:56:
@EricEric752 heb hetzelfde probleem gehad, zie mijn vorige posts van vorige week. Zet je WP even uit, vul je systeem opnieuw tot 1,5~2 bar. Zet systeem aan en ontlucht. Daarna moet het weer werken. Ik verwacht ook dat je vorstbeveiliging is geactiveerd en hier je water uit is gelopen. Heb je logs oid die je kan delen? Ben bij mij namelijk ook niet erachter gekomen wat de oorzaak is.
Dat heb ik idd gedaan. En dus idd de graadminuten even heel laag gezet om een en ander een boost te geven. De BUH sprong direct bij. Ik heb geen logs (wellicht wel want ik heb de HA module, maar ik heb ook griep op dit moment, dus dat moet later maar even komen....). Ik zag wel glinsterend ijs (dus geen sneeuw) onder de vorstbeveiliging dus 1 en 1 is 2 denk ik. Dank voor de reactie. Zijn er voor zover jij weet settings waar ik naar moet kijken voor de vorstbeveiliging van de WP zelf?

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:08

Jan2023

KISS

EricEric752 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:28:
[...]

Dat heb ik idd gedaan. En dus idd de graadminuten even heel laag gezet om een en ander een boost te geven. De BUH sprong direct bij. Ik heb geen logs (wellicht wel want ik heb de HA module, maar ik heb ook griep op dit moment, dus dat moet later maar even komen....). Ik zag wel glinsterend ijs (dus geen sneeuw) onder de vorstbeveiliging dus 1 en 1 is 2 denk ik. Dank voor de reactie. Zijn er voor zover jij weet settings waar ik naar moet kijken voor de vorstbeveiliging van de WP zelf?
Laat de Amber gewoon continu doordraaien uit voorzorg bij deze buitentemperatuur , dus geen nachtverlaging o.i.d.
Dan zouden die caleffi,s toch dicht moeten blijven.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 12:01
Andrehj schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 09:47:
@wowly Twee vragen:
1. Waar blijft het water wat je steeds kwijt raakt?
2. Veel expansievaten hebben een ventiel waardoor je ze zelf op de juiste voordruk kunt zetten. Al geprobeerd?
1: Ik weet het niet. Ik vermoed ergens een aansluiting buiten. Bij de inbedrijfstelling heb ik de retour losgehaald, mogelijk dat hij daar minimaal lekt? Ga dat nu niet checken met dit weer, maar als de temps eens beetje normaliseren. Voor nu is het zo minimaal. Alleen lastig als het CV circuit erg afkoelt: dan wordt de druk erg laag.
2: Wist ik ook niet! Ga eens onderzoeken hoe eea mogelijk is om zelf uit te voeren.

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • hondacb50
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 10:49
wowly schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 12:21:
[...]

1: Ik weet het niet. Ik vermoed ergens een aansluiting buiten. Bij de inbedrijfstelling heb ik de retour losgehaald, mogelijk dat hij daar minimaal lekt? Ga dat nu niet checken met dit weer, maar als de temps eens beetje normaliseren. Voor nu is het zo minimaal. Alleen lastig als het CV circuit erg afkoelt: dan wordt de druk erg laag.
2: Wist ik ook niet! Ga eens onderzoeken hoe eea mogelijk is om zelf uit te voeren.
Wat is eigenlijk de juiste druk voor een expansie vat? Bij mij staat de amber op de garage en het expansie vat hangt op zolder en daar is ook de manometer en het vul punt. Dus zo’n 3 a 4 meter hoger) en daar is dus 0,3 a 0,4 bar minder druk.

Als de pomp 2 bar wil, moet je hem boven op 1,6 bar zetten en dan met welke druk in het vat?
Mijn vermoeden is op 1 bar om bij eventuele lekken nog altijd 1,4 bar op de buitenunit te houden?

Wat is de vuistregel?

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16:16
Jan2023 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 10:45:
[...]

Laat de Amber gewoon continu doordraaien uit voorzorg bij deze buitentemperatuur , dus geen nachtverlaging o.i.d.
Dan zouden die caleffi,s toch dicht moeten blijven.
Warmtepomp zeker laten draaien. Vind het wel spannend om te voorspellen wat de Caleffi's doen als er een matige noordoosten wind overheen blaast bij -10C ...
De Tc watertemperatuur dipt behoorlijk na een defrost bij deze temperaturen, hier soms onder de 20C met 100m2 VVW. Amber draait op de Tr op 20C en is al weken niet meer gestopt. BUH op 50 min.

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

rh63nl schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:55:
[...]

Warmtepomp zeker laten draaien. Vind het wel spannend om te voorspellen wat de Caleffi's doen als er een matige noordoosten wind overheen blaast bij -10C ...
De Tc watertemperatuur dipt behoorlijk na een defrost bij deze temperaturen, hier soms onder de 20C met 100m2 VVW. Amber draait op de Tr op 20C en is al weken niet meer gestopt. BUH op 50 min.
Heb iedereen caleffis geïsoleerd? Hier steekt alleen t neusje erboven en eronderuit.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
Ik heb de caleffi s geïsoleerd ja, zonder iets te blokkeren.

Water bijvullen betekent dat het ergens weg moet lopen.
Maar ook dat je je drukvat even moet controleren. Als die lek is blijft druk ook wisselen bij opwarmen. Dat zie je dan natuurlijk gelijk na bijvullen en even stilstand.
(Even kloppen er op kunnen je t horen)

  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16:16
Get!em schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:01:
[...]

Heb iedereen caleffis geïsoleerd? Hier steekt alleen t neusje erboven en eronderuit.
Ik heb body/middenstuk mee-geïsoleerd van beide caleffi's. Helemaal naakt zijn ze dus niet.

  • bertenludy
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 15-02 12:14
Een vraagje ik lees in de berichten dat jullie de waardes vd amber uitlezen in HA hoe die je dat en wat heb ik nodig om dit ook te kunnen. Bert

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
Dat staat in de TS mooi beschreven! Makkelijkste om daar even door te lezen.

Incl linkjes zelfs geloof ik.

  • bertenludy
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 15-02 12:14
Waar staat de TS dan

  • robertoz1982
  • Registratie: December 2007
  • Laatst online: 19:05
Pagina 1 van dit topic

http://stephenbrooks.org/muon1/banner.php?user=[DPC]Nightmare


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 12:01
TS betekent Topic Start.
Het is vaak de eerste post waar in ongelofelijk veel info staat.

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 16:26
Get!em schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 14:01:
[...]

Heb iedereen caleffis geïsoleerd? Hier steekt alleen t neusje erboven en eronderuit.
Bij mij steekt alleen het neusje eruit die dan wel boven en onder behoorlijk groen uitslaat

  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Op deze koude zonnige dagen is de thermostaat toch wel onhandig. Van 10-17u heeft de Amber uitgestaan omdat het 21c-22c in de woonkamer was. Max temperatuur niet boven de 0c geweest buiten. Vloer enorm koud geworden en nu moeite om de daling te stoppen. Denk dat ie zo wel onder de 20 zakt.

[ Voor 35% gewijzigd door Get!em op 10-01-2026 17:23 ]


  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Nu online
Die van mij ook voor het eerst uit gegaan sinds een paar dagen idd door de thermostaat.

Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven


  • evertmulder
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 18:24
Get!em schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:07:
Op deze koude zonnige dagen is de thermostaat toch wel onhandig. Van 10-17u heeft de Amber uitgestaan omdat het 21c-22c in de woonkamer was. Max temperatuur niet boven de 0c geweest buiten. Vloer enorm koud geworden en nu moeite om de daling te stoppen. Denk dat ie zo wel onder de 20 zakt.
Vrijwel gelijke ervaring. Bij mij Amber uitgestaan van 12-17 uur. Thermostaat staat normaal op 21, nu op 20,5. Zal zeker even duren voordat de vloer weer is opgewarmd en de kamer 21 graden is

  • despijker
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 17:27
Herkenbaar, hier de thermostaat op 20,5, als de zon erbij komt dan ruim over de 21gr. Ik gebruik een Plugwise Lisa/Adam. Dat is een lerend systeem. De hysterese is prima, maar bij het teruglopen van de temperatuur einde middag schiet de temperatuur toch door instelpunt. Ik vang dat nu handmatig af door de Lisa naar 21 te zetten als de temperatuur zo rond de 20,8 uitkomt. Na een half uurtje teug naar 20,5.
Maar eens kijken of we Honmey zich hiermee kunnen laten bemoeien..

  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 12:01
timpel_800 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 17:22:
Die van mij ook voor het eerst uit gegaan sinds een paar dagen idd door de thermostaat.
Dit had ik dus ook, cv temp zakt dan enorm in

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 14:50
despijker schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 18:55:
Maar eens kijken of we Honmey zich hiermee kunnen laten bemoeien..
Zeker goed te gebruiken, doe ik hier ook. In een flow de kaart gebruiken waarbij er wordt gekeken naar een waarde onder of boven een x temperatuur gedurende een bepaalde tijd.
Deze is mooi te gebruiken om een daling op te vangen en de Amber op tijd aan te schakelen.

Ik heb bijvoorbeeld:
Als de gemeten woonkamer temperatuur gedurende 60 minuten onder de ingestelde temperatuur+ 0.2 graden komt, dan moet de Amber weer gaan verwarmen.

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:08

Jan2023

KISS

Plexxodus schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 21:52:
[...]


Ik heb bijvoorbeeld:
Als de gemeten woonkamer temperatuur gedurende 60 minuten onder de ingestelde temperatuur+ 0.2 graden komt, dan moet de Amber weer gaan verwarmen.
Dat doet mijn thermostaat met een hysteresis van 0,2 gewoon.
En die wacht geen uur ,dan zou de temperatuur al weer beduidend lager kunnen zijn.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Plexxodus
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 14:50
Die 60 minuten is uiteraard volledig huis afhankelijk. In mijn situatie werkt het dus perfect.

En de hysterese van een thermostaat werkt volgens mij net even anders. Bij een ingestelde temperatuur van 20 graden, schakelt hij uit bij 20.2 en weer aan bij 19.8.

Itho Daalderop Amber 95 WP (all-electric)


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:09
Plexxodus schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:20:
En de hysterese van een thermostaat werkt volgens mij net even anders. Bij een ingestelde temperatuur van 20 graden, schakelt hij uit bij 20.2 en weer aan bij 19.8.
Dat is een hysterese van 0.4 graden. Hysterese is gedefinieerd als het verschil tussen het in- en uitschakelpunt.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • rh63nl
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 16:16
Zie hier hetzelfde probleem met 100m2 VVW, de thermostaat slaat af omdat er bezoek is en je staat te koken of de zon staat in de kamer en tegen de tijd dat de WP weer aanslaat is de vloer eigenlijk net te koud geworden om de temperatuur vast te houden. Ik draai nu vanaf half december met de thermostaat (PNI40) op 22gr met hysterese op 0,2 en de Tr correctie aan op 20gr. WP is nu al weken aan en blijft heel netjes tussen de 20,2 en 20,7 moduleren, ook vannacht goed gegaan. Door de snel dalende temperatuur (hier tot -8,2) wel een paar tienden verloren in de woonkamer maar niet onder de 20,2gr.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
Als beginnend tweaker is dat het startpunt voor noodzakelijke informatie.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
hondacb50 schreef op zaterdag 10 januari 2026 @ 13:07:
[...]


Wat is eigenlijk de juiste druk voor een expansie vat? Bij mij staat de amber op de garage en het expansie vat hangt op zolder en daar is ook de manometer en het vul punt. Dus zo’n 3 a 4 meter hoger) en daar is dus 0,3 a 0,4 bar minder druk.

Als de pomp 2 bar wil, moet je hem boven op 1,6 bar zetten en dan met welke druk in het vat?
Mijn vermoeden is op 1 bar om bij eventuele lekken nog altijd 1,4 bar op de buitenunit te houden?

Wat is de vuistregel?
Voordruk voor een warmtepomp is 0,5 Bar ipv 1.0 wat gebruikelijk is.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
Andrehj schreef op zondag 11 januari 2026 @ 09:37:
[...]

Dat is een hysterese van 0.4 graden. Hysterese is gedefinieerd als het verschil tussen het in- en uitschakelpunt.
Ook wel dead zone genoemd. Een dead zone van 0.2 is dan een hysterese van 0.4

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • hondacb50
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 10:49
Carboy54 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:43:
[...]

Voordruk voor een warmtepomp is 0,5 Bar ipv 1.0 wat gebruikelijk is.
Op de plek van de warmtepomp @Carboy54 ? Dus als het expansievat een verdieping hoger hangt zou je maar 0,2 bar moeten hebben in de lucht balg?

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
hondacb50 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:59:
[...]


Op de plek van de warmtepomp @Carboy54 ? Dus als het expansievat een verdieping hoger hangt zou je maar 0,2 bar moeten hebben in de lucht balg?
Nee je moet hoogte corrigeren met de waterdruk/ meter niet het expansievat.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • hondacb50
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 10:49
Carboy54 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:45:
[...]

Nee je moet hoogte corrigeren met de waterdruk/ meter niet het expansievat.
Ik twijfel of ik je helemaal volg. Want ik vul op de zolder op de zelfde hoogte als t expansievat (en de buitenunit staat een verdieping lager op de
Garage. Als ik jouw redenering volg moet ik op zolder maar 0,2 bar aan druk op t systeem zetten wat resulteert op 0,5 bar bij de warmtepomp. Als het expansievat op 0,5 bar dan op zolder is ingesteld dan zal deze helemaal niets doen want de druk is hoger dan de leiding druk en dus zal er geen water in t vat komen om als buffer te dienen. Of dient dan dit vat alleen om de toegenomen druk bij uitzetting en misschien als gevolg van het rondpompen op te vangen?

Begrijp ik m goed zo?

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 14-02 19:35
rh63nl schreef op zondag 11 januari 2026 @ 10:33:
Zie hier hetzelfde probleem met 100m2 VVW, de thermostaat slaat af omdat er bezoek is en je staat te koken of de zon staat in de kamer en tegen de tijd dat de WP weer aanslaat is de vloer eigenlijk net te koud geworden om de temperatuur vast te houden. Ik draai nu vanaf half december met de thermostaat (PNI40) op 22gr met hysterese op 0,2 en de Tr correctie aan op 20gr. WP is nu al weken aan en blijft heel netjes tussen de 20,2 en 20,7 moduleren, ook vannacht goed gegaan. Door de snel dalende temperatuur (hier tot -8,2) wel een paar tienden verloren in de woonkamer maar niet onder de 20,2gr.
Even wat info over mijn situatie na 1,5 maand Amber (sinds 24 november).

Heb er hier uiteindelijk voor gekozen om de thermostaat alleen als noodrem te gebruiken. Dus die staat op 22 graden - bewust net iets te hoog - en vraagt dus continu warmte.

Ik heb met wat geduld de stooklijn zo ingesteld dat deze zo precies mogelijk het warmteverlies van het huis compenseert. Bij de huidige buitentemperaturen (hier in het westen op dit moment tussen de -3 en de 0grC) gaat dat prima.

De Amber draait al ruim 2 weken zonder stops (behalve 1x per dag vlak voor de sww run). Als ik kijk naar de stroompieken, lijkt het erop dat ik defrosts heb met variable intervallen. Soms een tijdje elke 1,5 uur, soms een tijdje elke 3 uur of iets in die richting. Ik heb dat niet echt nauwkeurig in de gaten gehouden. BTW, de BUH staat helemaal uit.

Ik streef naar 20 graden in de woonkamer. Dat lukt niet helemaal, het fluctueert in de praktijk tussen de 19,5 en de 20,5 graden. Maar dat is prima. Heb de TR sensor aangezet om de stooklijn dynamisch bij te sturen. Daarmee wordt het iets nauwkeuriger, maar niet exact 20 graden. Dat is in de praktijk geen probleem.

Ben nu vooral benieuwd hoe goed deze stooklijn werkt als de temperaturen komende week overdag weer rond de 8 graden liggen hier in het westen. Gaan we dan pendelen of niet? Ik verwacht van niet, want de Amber draait nu groot deel van de tijd op 50Hz tot 60hz. Dus nog voldoende ruimte om terug te moduleren.

Ben op dit moment zeer tevreden (erg tof om 100% gasloos te zijn), maar heb nog veel moeten bijregelen ten opzichte van hoe de installateurs het hadden achter gelaten. Ergens begrijp ik dat ook wel. Het inregelen van de stooklijn is een geduldig klusje waarbij je iedere keer een halve dag op het effect moet wachten. Daar kan je installateur niet steeds voor terug laten komen. Dat is iets voor Tweakers - maar je vraagt je wel af hoe minder technische mensen dit voor elkaar moeten krijgen. Of je ouders van in de '70.

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Hier ook tevreden. Met -10c vannacht stabiliseerde de Amber op 67Hz en bleef de temperatuur in de woonkamer stabiel op 20,5C
Met een COP van 3,5 niet eens echt gek.
Defrosten bleef op ritme van 1u en 15min.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
hamag schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:58:
[...]

Even wat info over mijn situatie na 1,5 maand Amber (sinds 24 november).

Heb er hier uiteindelijk voor gekozen om de thermostaat alleen als noodrem te gebruiken. Dus die staat op 22 graden - bewust net iets te hoog - en vraagt dus continu warmte.

Ik heb met wat geduld de stooklijn zo ingesteld dat deze zo precies mogelijk het warmteverlies van het huis compenseert. Bij de huidige buitentemperaturen (hier in het westen op dit moment tussen de -3 en de 0grC) gaat dat prima.

De Amber draait al ruim 2 weken zonder stops (behalve 1x per dag vlak voor de sww run). Als ik kijk naar de stroompieken, lijkt het erop dat ik defrosts heb met variable intervallen. Soms een tijdje elke 1,5 uur, soms een tijdje elke 3 uur of iets in die richting. Ik heb dat niet echt nauwkeurig in de gaten gehouden. BTW, de BUH staat helemaal uit.

Ik streef naar 20 graden in de woonkamer. Dat lukt niet helemaal, het fluctueert in de praktijk tussen de 19,5 en de 20,5 graden. Maar dat is prima. Heb de TR sensor aangezet om de stooklijn dynamisch bij te sturen. Daarmee wordt het iets nauwkeuriger, maar niet exact 20 graden. Dat is in de praktijk geen probleem.

Ben nu vooral benieuwd hoe goed deze stooklijn werkt als de temperaturen komende week overdag weer rond de 8 graden liggen hier in het westen. Gaan we dan pendelen of niet? Ik verwacht van niet, want de Amber draait nu groot deel van de tijd op 50Hz tot 60hz. Dus nog voldoende ruimte om terug te moduleren.

Ben op dit moment zeer tevreden (erg tof om 100% gasloos te zijn), maar heb nog veel moeten bijregelen ten opzichte van hoe de installateurs het hadden achter gelaten. Ergens begrijp ik dat ook wel. Het inregelen van de stooklijn is een geduldig klusje waarbij je iedere keer een halve dag op het effect moet wachten. Daar kan je installateur niet steeds voor terug laten komen. Dat is iets voor Tweakers - maar je vraagt je wel af hoe minder technische mensen dit voor elkaar moeten krijgen. Of je ouders van in de '70.
Voor die laatste groep is online monitoring een must in combinatie met een actieve leverancier cq. Installateur.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
hondacb50 schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:56:
[...]


Ik twijfel of ik je helemaal volg. Want ik vul op de zolder op de zelfde hoogte als t expansievat (en de buitenunit staat een verdieping lager op de
Garage. Als ik jouw redenering volg moet ik op zolder maar 0,2 bar aan druk op t systeem zetten wat resulteert op 0,5 bar bij de warmtepomp. Als het expansievat op 0,5 bar dan op zolder is ingesteld dan zal deze helemaal niets doen want de druk is hoger dan de leiding druk en dus zal er geen water in t vat komen om als buffer te dienen. Of dient dan dit vat alleen om de toegenomen druk bij uitzetting en misschien als gevolg van het rondpompen op te vangen?

Begrijp ik m goed zo?
Case: warmtepomp beneden en de drukmeter op 3 meter hoogte. Gewenste druk 1.8 bar bij het overdrukventiel in de Amber. Dan moet je dus het systeem op 1.5 bar druk zetten op de meter wat beneden 1.8 bar is. De voordruk van het expansievat moet altijd 0.5 bar zijn in de retourleiding bij voorkeur in de buurt van de warmtepomp. Is dat boven levert dat meestal geen problemen op.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • wowly
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 12:01
Bij een expansievat in de kelder waar de WP op het afdakje staat zou een voordruk van 1 dan goed zijn, immers naast de dynamische drukken agv koud-warm water uitzetting ook 2 verdiepingen druk van de cv inhoud?

Dit is een interessant draadje daarvoor waarin ook de uitleg van Flamco staat als je het expansievat op dezelfde hoogt hebt staan als je WP/gasketel: https://flamco.aalberts-h...on/whp_calc-attic_NLD.pdf

[ Voor 3% gewijzigd door wowly op 11-01-2026 15:52 ]

PV ZObrabant O 11 x 355Wp (3900Wp) 32gr / W 11x355Wp (3900Wp) 32gr / Goodwe DNS 5000 5kw


  • psycho-realm
  • Registratie: Mei 2012
  • Laatst online: 17-01 17:06
Ik heb een vraag over de Vakantiemodus. Zoals in deze groep werd aangeraden, heb ik de TR-sensorwaarde bewust lager gezet zodat de thermostaat het overneemt.

Ik heb dit getest toen ik van huis ging en zag inderdaad dat de thermostaat een signaal gaf naar de warmtepomp om de ruimte te verwarmen. Dat was voor mij de bevestiging dat de TR-ruimtesensor werd overruled.

Nu zie ik echter dat de woning momenteel 15,5 graden is🥶, terwijl ik de thermostaat heb ingesteld op 17,5 graden. Normaal gesproken haal ik mijn doeltemperatuur van 20,5 gewoon met de normale stooklijn. Ook bij deze temperaturen. Dat ik nu niet eens 17,5 graden aantik is vreemd..

Voor de beeldvorming; het gaat om een amber 65 die al voor de 3de winter probleemloos draait.

Heb ik toch wat fout gedaan? Heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen controleren?

[ Voor 6% gewijzigd door psycho-realm op 11-01-2026 17:07 . Reden: Extra info ]


  • Impossibl3
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
@psycho-realm draait de Amber nog wel of is die leeg gelopen door de caleffi's toen die uit stond?

PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:45
psycho-realm schreef op zondag 11 januari 2026 @ 17:05:
Ik heb een vraag over de Vakantiemodus. Zoals in deze groep werd aangeraden, heb ik de TR-sensorwaarde bewust lager gezet zodat de thermostaat het overneemt.

Ik heb dit getest toen ik van huis ging en zag inderdaad dat de thermostaat een signaal gaf naar de warmtepomp om de ruimte te verwarmen. Dat was voor mij de bevestiging dat de TR-ruimtesensor werd overruled.

Nu zie ik echter dat de woning momenteel 15,5 graden is🥶, terwijl ik de thermostaat heb ingesteld op 17,5 graden. Normaal gesproken haal ik mijn doeltemperatuur van 20,5 gewoon met de normale stooklijn. Ook bij deze temperaturen. Dat ik nu niet eens 17,5 graden aantik is vreemd..

Voor de beeldvorming; het gaat om een amber 65 die al voor de 3de winter probleemloos draait.

Heb ik toch wat fout gedaan? Heeft iemand een idee wat ik nog zou kunnen controleren?
Wat is je Tr doeltemperatuur? Je Ta wordt met 1 graad per graad afwijking ingesteld. Een Tr van 17,5 zou een "neutrale stooklijnbijstelling" moeten zijn, als je echt naar de Tr van 10oC gegaan zou zijn, dan staat je stooklijn na correctie misschien echt te laag.

Beter/Alternatief is het misschien om stooklijkcompensatie uit te zetten.

  • -JB-
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 04:43
Hier de afgelopen nacht ook voor het eerst echte kou meegemaakt sinds de installatie 1,5jr terug. -5gr was hier aan de kust alweer een paar jaar geleden.

Tot mijn teleurstelling blijft de amber stipt 48min na elke defrost de volgende starten.
Nu draait hij hier bij -5 veel op 90Hz (heb nog wat isolatie te doen), maar na drie kwartier zit er niet eens een witte waas op de lamellen.
Ik blijf hopen op een verbetering vanuit Itho hiervoor.
Afgezien van een paar warmere uren op donderdag is het de hele week al defrost-feest...

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RrIsM8HvPWr1zU3_zvNV22G8v-4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rDtru4itMlvAn5y4R2z4a6mE.png?f=fotoalbum_large

Waar hij wel flink aanvriest is de onderste rand. Daar spaar ik al een paar dagen ijs op... Misschien dat ik toch eens iets ga proberen met een extra warmtelint. Iemand daar al ervaring mee?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/suU3-bWOuOE2tmnJMxKkZPOSB6s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZxutY3h0JZkjGhUewBIWbfpr.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 8% gewijzigd door -JB- op 12-01-2026 06:50 ]

Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L


  • BertKlkmn
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 14-02 09:31
Is het normaal dat ik de Amber om de twee dagen moet bijvullen, de druk zakt van 2.0 naar 1.5, ik ga ervan uit dat de bevriesbeveiliging meerdere malen bij een temperatuur van 0 tot -5 water water eruitgooit om bevriezen te voorkomen. Moet de vorstbeveiliging van de Amber dit niet voorkomen?

  • hansvk
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 14:11
BertKlkmn schreef op maandag 12 januari 2026 @ 09:24:
Is het normaal dat ik de Amber om de twee dagen moet bijvullen, de druk zakt van 2.0 naar 1.5, ik ga ervan uit dat de bevriesbeveiliging meerdere malen bij een temperatuur van 0 tot -5 water water eruitgooit om bevriezen te voorkomen. Moet de vorstbeveiliging van de Amber dit niet voorkomen?
Waar staat de Amber en waar lees je de druk af? Als de Amber buiten op de grond staat en je de druk afleest op zolder dan moet je corrigeren voor het hoogteverschil.

PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
Nee, dit heeft dan ook niet met de Amber te maken maar met een fout in je systeem.
Of met de vorstbeveiligings instellingen.

Ergens een lek?
Drukvat stuk.
Zie TS en lees instellingen daar even door als je installateur dat niet deed. Zeker betreft vorstbeveiliging.
Lees even 2 bladzijden terug om de discussie bij een ander over een drukvat mee te krijgen.

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Over fouten in het systeem gesproken. Mijn Amber loopt al 2 jaar prima, maar de afgelopen dagen een paar keer een gekke hikup gehad. Kort na het inschakelen van de pomp vallen alle waardes die ik via de Leejow module uitlees naar nul of hele hoge waardes: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7pYS-wVnjyjQEfBLNu6lbJlw8gM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ea7gQABInb1TSh8nd4yPOBa5.png?f=fotoalbum_large

Het was niet enkel een uitleesfout, want toen dit gisteren overdag gebeurde begon opeens ook een normaal onverklaarbare SWW run (hij dacht opeens dat SWW 0 gr was).
De supply voltage schiet zogenaamd naar 459V, maar dit komt niet overeen met de SDM630 die voor de WP zit, die geeft gewoon de correcte spanning aan.

Op de Amber zie ik geen foutmeldingen, wel dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5EzxJHLD9hKVRcalLeyYVTlOfDU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X4Yv8iXGlFHJISZV3hYAjHAs.jpg?f=fotoalbum_large
De Leejow module gaf wel waardes tijdens de flatline vannacht.

Iemand dat al eens eerder gehad?

[ Voor 8% gewijzigd door fsfikke op 12-01-2026 10:04 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

fsfikke schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:02:
Over fouten in het systeem gesproken. Mijn Amber loopt al 2 jaar prima, maar de afgelopen dagen een paar keer een gekke hikup gehad. Kort na het inschakelen van de pomp vallen alle waardes die ik via de Leejow module uitlees naar nul of hele hoge waardes: [Afbeelding]

Het was niet enkel een uitleesfout, want toen dit gisteren overdag gebeurde begon opeens ook een normaal onverklaarbare SWW run (hij dacht opeens dat SWW 0 gr was).
De supply voltage schiet zogenaamd naar 459V, maar dit komt niet overeen met de SDM630 die voor de WP zit, die geeft gewoon de correcte spanning aan.

Op de Amber zie ik geen foutmeldingen, wel dit:
[Afbeelding]
De Leejow module gaf wel waardes tijdens de flatline vannacht.

Iemand dat al eens eerder gehad?
Check de communicatie kabels 1 en 2 tussen binnen en buitenunit.
Als ik kabel 2 los trek start SWW run ;)

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Get!em schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:09:
[...]

Check de communicatie kabels 1 en 2 tussen binnen en buitenunit.
Als ik kabel 2 los trek start SWW run ;)
Als ie de verbinding verliest verwacht ik toch wel wat foutmeldingen? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Nei6ZcffUR_nj6pnAo3KTVCvPo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T7t0LKpf1Hpl0LfBmiO8xjkW.png?f=fotoalbum_large
En het verklaart ook niet waarom de Leejow module waardes update en de WindowsCE module niet.

[ Voor 6% gewijzigd door fsfikke op 12-01-2026 10:28 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

fsfikke schreef op maandag 12 januari 2026 @ 10:11:
[...]

Als ie de verbinding verliest verwacht ik toch wel wat foutmeldingen? [Afbeelding]
En het verklaart ook niet waarom de Leejow module waardes update en de WindowsCE module niet.
Maar heb je via Leejoow module ook echte (naast de extreme) waardes gehad, of alleen de laatste waarde voordat de communicatie wegviel en bleef de Modbus gewoon de oude waarde teruggeven en werd in WinCe de ontbrekende waarde in de grafiek getoond als nul.

Op basis van je informatie, verdenk ik toch echt de communicatie kabel. Die hoeft ook niet geheel weg te vallen overigens, kan ook gebrekkige communicatie zijn.

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Get!em schreef op maandag 12 januari 2026 @ 11:57:
[...]

Maar heb je via Leejoow module ook echte (naast de extreme) waardes gehad, of alleen de laatste waarde voordat de communicatie wegviel en bleef de Modbus gewoon de oude waarde teruggeven en werd in WinCe de ontbrekende waarde in de grafiek getoond als nul.

Op basis van je informatie, verdenk ik toch echt de communicatie kabel. Die hoeft ook niet geheel weg te vallen overigens, kan ook gebrekkige communicatie zijn.
Ik snap de reflex in dit topic om naar de kabel te wijzen. Maar zoals gezegd update de Leejoow module gewoon, dat waren correcte waardes. Ik verdenk toch eerder een fuckup in de WinCE module.

De vraag is misschien of er bepaalde waardes zijn die vanuit de binnenunit direct naar de WinCE gaan, onafhankelijk van de communicatie met de buitenunit. Bijv, de Tc en TR, die vielen ook naar gekke waardes.

[ Voor 4% gewijzigd door fsfikke op 12-01-2026 12:45 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 08-02 16:00
Ik heb hier de afgelopen weken een paar keer vragen gepost over defrost/vorstbeveiliging gedrag. Helaas bleek er toch een probleem te spelen. Ik deel hier mijn bevindingen; wellicht hebben toekomstige bezoekers hier baat bij dmv de search oid.

Situatie
Ik zag al in december tijdens enkele koude/vochtige dagen dat de prestaties van mijn Amber minder waren en er volgens de bommer integratie in Home Assistant geen defrost had gedraaid. Ik vond dit gek, maar ik kon geen uitsluitsel vinden of hier echt iets mis ging. Mijn installateur wist het ook niet en zorgde dat er 9 januari iemand van Itho langs zou komen. Intussen werd het natuurlijk koud en kwam er veel sneeuw. Dit bleek de doodsteek voor mijn Amber. Er bleken inderdaad geen defrosts te draaien en de condensor was één blok sneeuw en ijs geworden. Tussendoor nog een monteur namens de installateur over de vloer gehad, maar die kon geen oplossing bieden. Gelukkig had ik aan de backup heater net genoeg om het huis en water op temperatuur te houden. Wat vervelend is, is dat de compressor wel volle bak draaide maar dus niets deed. Dit zorgde voor vervelend geluid en onnodig veel energieverbruik.

Oplossing
Na een EEPROM update afgelopen vrijdag werkte de defrosts weer, dit was in lijn met mijn vermoeden dat het hierin zat. Ik heb hier eerder op het forum al eens een dergelijke ervaring teruggelezen. Het is natuurlijk vervelend dat het zo lang duurde dat hier gehoor aan werd gegeven, maar ik ben blij dat de Itho medewerker dit kon fixen.

Helaas was dit niet de volledige oplossing. Doordat er al zo'n blok ijs was, had een defrost onvoldoende effect. In de periode dat de compressor draaide, kwam er weer meer ijs bij dan er met de defrost verdween. Er zat dus niets anders op dan het koude weekend draaien op de backup heater. Om te zorgen dat de compressor niet meer meedraaide (=minder herrie en minder energie), moest de Itho medewerker de Amber software terugzetten naar 2.26. Hierdoor kon de Amber in noodbedrijf, waardoor enkel de backup heater draaide.

En nu?
Later deze week komt de Itho medewerker eea afronden. Hij zet de 2.29 software terug en bekijkt met mij nog enkele andere zaken die wellicht niet helemaal goed zijn in mijn setup (dit op basis van feedback van jullie, medegebruikers hier). Hopelijk kan het hoofdstuk daarna afgesloten worden en functioneert alles dan goed. Ik heb inmiddels ook mijn Honeywell Evohome systeem vervangen door een virtuele thermostaat (obv de MHCozy relay box icm Home Assistant generic thermostat) en de eerste indruk is zeer positief.

Dus dank aan de community hier:
- Aanscherpen van mijn vraag aan de installateur/Itho
- Troubleshooten en advies mbt de thermostaat
- Aanpassen instellingen om Amber rustig te laten draaien (met name stooklijn)

Hopelijk heeft niemand ooit iets aan de terugkoppeling in deze post, maar better safe than sorry ;) En als ik zoveel input van mensen heb gehad, vind ik het ook wel leuk om terug te koppelen wat er wel en niet aan de hand is geweest.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
Jeetje, zo kwam ie nog niet eerder langs.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
toilet duck schreef op maandag 12 januari 2026 @ 17:30:
Ik heb hier de afgelopen weken een paar keer vragen gepost over defrost/vorstbeveiliging gedrag. Helaas bleek er toch een probleem te spelen. Ik deel hier mijn bevindingen; wellicht hebben toekomstige bezoekers hier baat bij dmv de search oid.

Situatie
Ik zag al in december tijdens enkele koude/vochtige dagen dat de prestaties van mijn Amber minder waren en er volgens de bommer integratie in Home Assistant geen defrost had gedraaid. Ik vond dit gek, maar ik kon geen uitsluitsel vinden of hier echt iets mis ging. Mijn installateur wist het ook niet en zorgde dat er 9 januari iemand van Itho langs zou komen. Intussen werd het natuurlijk koud en kwam er veel sneeuw. Dit bleek de doodsteek voor mijn Amber. Er bleken inderdaad geen defrosts te draaien en de condensor was één blok sneeuw en ijs geworden. Tussendoor nog een monteur namens de installateur over de vloer gehad, maar die kon geen oplossing bieden. Gelukkig had ik aan de backup heater net genoeg om het huis en water op temperatuur te houden. Wat vervelend is, is dat de compressor wel volle bak draaide maar dus niets deed. Dit zorgde voor vervelend geluid en onnodig veel energieverbruik.

Oplossing
Na een EEPROM update afgelopen vrijdag werkte de defrosts weer, dit was in lijn met mijn vermoeden dat het hierin zat. Ik heb hier eerder op het forum al eens een dergelijke ervaring teruggelezen. Het is natuurlijk vervelend dat het zo lang duurde dat hier gehoor aan werd gegeven, maar ik ben blij dat de Itho medewerker dit kon fixen.

Helaas was dit niet de volledige oplossing. Doordat er al zo'n blok ijs was, had een defrost onvoldoende effect. In de periode dat de compressor draaide, kwam er weer meer ijs bij dan er met de defrost verdween. Er zat dus niets anders op dan het koude weekend draaien op de backup heater. Om te zorgen dat de compressor niet meer meedraaide (=minder herrie en minder energie), moest de Itho medewerker de Amber software terugzetten naar 2.26. Hierdoor kon de Amber in noodbedrijf, waardoor enkel de backup heater draaide.

En nu?
Later deze week komt de Itho medewerker eea afronden. Hij zet de 2.29 software terug en bekijkt met mij nog enkele andere zaken die wellicht niet helemaal goed zijn in mijn setup (dit op basis van feedback van jullie, medegebruikers hier). Hopelijk kan het hoofdstuk daarna afgesloten worden en functioneert alles dan goed. Ik heb inmiddels ook mijn Honeywell Evohome systeem vervangen door een virtuele thermostaat (obv de MHCozy relay box icm Home Assistant generic thermostat) en de eerste indruk is zeer positief.

Dus dank aan de community hier:
- Aanscherpen van mijn vraag aan de installateur/Itho
- Troubleshooten en advies mbt de thermostaat
- Aanpassen instellingen om Amber rustig te laten draaien (met name stooklijn)

Hopelijk heeft niemand ooit iets aan de terugkoppeling in deze post, maar better safe than sorry ;) En als ik zoveel input van mensen heb gehad, vind ik het ook wel leuk om terug te koppelen wat er wel en niet aan de hand is geweest.
Voor zover mij bekend werkt noodbedrijf ook na instelling in software en het lostrekken van 1 van de 2 UTP kabels. Welke is mij niet duidelijk nooit aan de hand gehad gelukkig.

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
@toilet duck
Waarom eigenlijk niet gewoon dat blok ijs ondooid met aantal gieters warm water van de buren?
Of kacheltje (onder een zeiltje) maar wel bijblijven ivm te heet worden zeiltje.

  • Carboy54
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19:08
Degast schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:11:
@toilet duck
Waarom eigenlijk niet gewoon dat blok ijs ondooid met aantal gieters warm water van de buren?
Of kacheltje (onder een zeiltje) maar wel bijblijven ivm te heet worden zeiltje.
Tuurlijk wordt gefixed 🤣
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VF2-Um822Mku4JTF4TTs1sfijcI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7OYxJKI6p1X9dVN1PdeTYdpG.jpg?f=fotoalbum_large

Weheat Sparrow + WH-MDC09J3E5 + ITHO AMBER 9.5. 26x245 WP Panelen. WP boiler 200L Adviseur Warmtepomponline&Fancoilonline


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:08

Jan2023

KISS

Degast schreef op maandag 12 januari 2026 @ 19:11:
@toilet duck
Waarom eigenlijk niet gewoon dat blok ijs ondooid met aantal gieters warm water van de buren?
Of kacheltje (onder een zeiltje) maar wel bijblijven ivm te heet worden zeiltje.
Of zoiets

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/USbkCjgiYlxC3thwRpMyZVlmK_Y=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/csNqu5FM5D0YBKzn9ti1po6t.webp?f=user_large

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 17:09
BertKlkmn schreef op maandag 12 januari 2026 @ 09:24:
Is het normaal dat ik de Amber om de twee dagen moet bijvullen, de druk zakt van 2.0 naar 1.5, ik ga ervan uit dat de bevriesbeveiliging meerdere malen bij een temperatuur van 0 tot -5 water water eruitgooit om bevriezen te voorkomen. Moet de vorstbeveiliging van de Amber dit niet voorkomen?
Zonder water staan is natuurlijk niet normaal. Je moet op zoek gaan naar de oorzaak. Ik zou beginnen met het plaatsen van een teiltje oid onder die vorstbeveiliging zodat je tenminste bij de volgende keer als de druk weer gezakt is zeker weet of dat het probleem is, of niet.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


  • itsjohan
  • Registratie: Januari 2001
  • Nu online
BertKlkmn schreef op maandag 12 januari 2026 @ 09:24:
Is het normaal dat ik de Amber om de twee dagen moet bijvullen, de druk zakt van 2.0 naar 1.5, ik ga ervan uit dat de bevriesbeveiliging meerdere malen bij een temperatuur van 0 tot -5 water water eruitgooit om bevriezen te voorkomen. Moet de vorstbeveiliging van de Amber dit niet voorkomen?
Kan ook de overdruk beveiling zijn in de Amber. Je zou kunnen proberen om juist niet opnieuw te vullen maar te kijken of ie verder zakt. Ik zie ook als ik naar 2 bar vul (Amber 120) dat de druk vrij vlot af neemt en daarna stabiliseert. Ik heb het nog niet uitgezocht overigens, maar verdenk dus de overdrukbeveiliging.

  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
Had t iets anders aangepakt, maar dit is ook een manier.
En ik maar denken dat je van t gas af was.. ;-)

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 08-02 16:00
Carboy54 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 18:34:
[...]


Voor zover mij bekend werkt noodbedrijf ook na instelling in software en het lostrekken van 1 van de 2 UTP kabels. Welke is mij niet duidelijk nooit aan de hand gehad gelukkig.
Het was inderdaad nodig om een kabel los te trekken; de UTP kabel links aan de binnenunit, waardoor de unit in S05 (uit mn hoofd) ging. Volgens Itho rep werkte dit niet meer in 2.29-II, maar dat weet ik verder niet.

  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 14-02 19:35
hamag schreef op zondag 11 januari 2026 @ 12:58:
[...]
Heb er hier uiteindelijk voor gekozen om de thermostaat alleen als noodrem te gebruiken. Dus die staat op 22 graden - bewust net iets te hoog - en vraagt dus continu warmte.
Om mezelf even te quoten...

Soms begrijp ik toch slecht wat de Amber aan het doen is. Nu hebben we opeens temperaturen van rond de 22 graden in de woonkamer.

Even een checkvraag. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te formuleren :)

Ik was in de veronderstelling dat:

De opties onder M9.6 (regelgedrag verwarmen/koelen)

Alleen sturen op Ta met een stooklijn

in principe hetzelfde gedrag moet opleveren als:

Ext aan/uit + Ta + Stooklijn + de thermostaat bewust iets te hoog instellen

in mijn geval op 22 graden.

Mijn redenering: zolang de thermostaat geen "uit" zegt, stuurt de Amber op stooklijn+Ta, uiteraard in combinatie met Delta en moduleren (M1.1, M1,2 en M1.,3)

Vandaag vraag ik me opeens af of deze veronderstelling wel klopt. Het lijkt alsof de thermostaat de Amber door laat draaien, ongeacht dat de Tc te hoog wordt. Kan dat het zijn?

Dan zou namelijk dat "thermostaat als noodrem" principe niet werken.

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • Razor109
  • Registratie: Mei 2006
  • Laatst online: 13-02 13:42
hamag schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 21:36:
[...]


Om mezelf even te quoten...

Soms begrijp ik toch slecht wat de Amber aan het doen is. Nu hebben we opeens temperaturen van rond de 22 graden in de woonkamer.

Even een checkvraag. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te formuleren :)

Ik was in de veronderstelling dat:

De opties onder M9.6 (regelgedrag verwarmen/koelen)

Alleen sturen op Ta met een stooklijn

in principe hetzelfde gedrag moet opleveren als:

Ext aan/uit + Ta + Stooklijn + de thermostaat bewust iets te hoog instellen

in mijn geval op 22 graden.

Mijn redenering: zolang de thermostaat geen "uit" zegt, stuurt de Amber op stooklijn+Ta, uiteraard in combinatie met Delta en moduleren (M1.1, M1,2 en M1.,3)

Vandaag vraag ik me opeens af of deze veronderstelling wel klopt. Het lijkt alsof de thermostaat de Amber door laat draaien, ongeacht dat de Tc te hoog wordt. Kan dat het zijn?

Dan zou namelijk dat "thermostaat als noodrem" principe niet werken.
Met je thermostaat op 22 zal de warmtepomp telkens wanneer je Tc voldoet aan de instellingen in M1.1 t/m 1.3 telkens aanspringen en het water gaan verwarmen tot dat 22 graden bereikt is. Misschien werd het eerder met de koude buitentemperatuur en je stooklijn niet warmer dan 20-21 maar nu met warmere temperaturen wel.

De wp zal bij warmtevraag blijven draaien tot Tc de temperatuur van setpoint + m1.1 bereikt. Dan gaat hij uit maar zal weer starten wanneer hij afgekoeld is. Net zolang tot je warmtevraag stopt.

Eventueel kun je de stooklijn op deze buitentemperatuur lager zetten om te zien of je hem dan kunt laten draaien continu zonder dat het 22 graden wordt.

[ Voor 5% gewijzigd door Razor109 op 13-01-2026 22:03 ]

Amber 95 Warmtepomp; Solax x3 5040Wp Z, Hoymiles 5520Wp O-W, Hoymiles 5040Wp O-W


  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 14-02 19:35
Razor109 schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 22:00:
[...]


Met je thermostaat op 22 zal de warmtepomp telkens wanneer je Tc voldoet aan de instellingen in M1.1 t/m 1.3 telkens aanspringen en het water gaan verwarmen tot dat 22 graden bereikt is. Misschien werd het eerder met de koude buitentemperatuur en je stooklijn niet warmer dan 20-21 maar nu met warmere temperaturen wel.

De wp zal bij warmtevraag blijven draaien tot Tc de temperatuur van setpoint + m1.1 bereikt. Dan gaat hij uit maar zal weer starten wanneer hij afgekoeld is. Net zolang tot je warmtevraag stopt.

Eventueel kun je de stooklijn op deze buitentemperatuur lager zetten om te zien of je hem dan kunt laten draaien continu zonder dat het 22 graden wordt.
Ja, dit volg ik. Even om het goed te doorgronden: is dit substantieel anders dan alleen op WAR (Ta) stoken, zonder thermostaat? Zonder thermostaat is er dus nooit warmtevraag van de thermostaat.

Ik had dat geïnterpreteerd als: de Amber denkt dus dat de warmtevraag nooit stopt, maar kijkt alleen naar de gewenste TC icm met de stooklijn, en de settings M1.1 t/m 1.3 en bepaalt aan de hand daarvan of er aan/uit of teruggemoduleerd moet worden*.

Correct? Of gaan er nog andere settings een rol spelen als je zonder thermostaat werkt?

(*Ik laat defrosts, SWW-run, eventueel klokprogramma, vakantiemodus en stooklijncorrectie a.d.h.v. van Tr allemaal even buiten beschouwing. Ik snap dat die ook nog invloed hebben op starten/stoppen en moduleren van de Amber.)

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13:20
Ik ben sinds vandaag in het bezit van een 3d printer. Volgens mij is er iemand die ooit een soort beschermkapje heeft gemaakt voor de temperatuur sensor op de buitenunit. Is daar een bestandje voor?

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • darkfujita
  • Registratie: Februari 2010
  • Laatst online: 09:20
ArnoudN schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 12:55:
Ik ben sinds vandaag in het bezit van een 3d printer. Volgens mij is er iemand die ooit een soort beschermkapje heeft gemaakt voor de temperatuur sensor op de buitenunit. Is daar een bestandje voor?
Kan mij ook zoiets herinneren... hopelijk gaat je dit lukken. En als het is gelukt, koop ik er graag een van je :)

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 08-02 16:00
hamag schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 09:25:
[...]


Ja, dit volg ik. Even om het goed te doorgronden: is dit substantieel anders dan alleen op WAR (Ta) stoken, zonder thermostaat? Zonder thermostaat is er dus nooit warmtevraag van de thermostaat.

Ik had dat geïnterpreteerd als: de Amber denkt dus dat de warmtevraag nooit stopt, maar kijkt alleen naar de gewenste TC icm met de stooklijn, en de settings M1.1 t/m 1.3 en bepaalt aan de hand daarvan of er aan/uit of teruggemoduleerd moet worden*.

Correct? Of gaan er nog andere settings een rol spelen als je zonder thermostaat werkt?

(*Ik laat defrosts, SWW-run, eventueel klokprogramma, vakantiemodus en stooklijncorrectie a.d.h.v. van Tr allemaal even buiten beschouwing. Ik snap dat die ook nog invloed hebben op starten/stoppen en moduleren van de Amber.)
Ik heb ook een tijdje WAR only gedraaid. Volgens mij is dat in de praktijk gelijk aan 'WAR met te hoog ingestelde thermostaat'. Zodra TC onder delta T kwam, sprong verwarmen weer aan. Hetzelfde zou gebeuren als HS (externe warmtevraag) ON is.

Kortom: volgens mij klopt je aanname en ook dat je stooklijn te hoog is om met je huidige omstandigheden onder setpoint van de thermostaat te blijven.

Goed om je te beseffen: je TA sensor is onderhevig aan omgevingsfactoren. Als de sensor zich in een situatie bevindt waar het net wat kouder is (bv koud windje), zal deze een hogere stooklijn vragen. Dus: als het buiten 10 graden is, maar TA meet 7, vraagt hij iets te hoge TC van je Amber. Andersom ook: als de zon erop staat, en niet op je huis, krijg je iets lagere stooklijn dan misschien nodig.

In jouw geval kun je dus proberen de stooklijn voor huidige buitentemperatuur verder te optimaliseren of accepteren dat je warmtepomp een periode niet draait. Ik zou in elk geval je thermostaat op de maximale temperatuur zetten die je echt wil hebben in je woonkamer en daarvandaan verder redeneren.

  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13:20
darkfujita schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:13:
[...]


Kan mij ook zoiets herinneren... hopelijk gaat je dit lukken. En als het is gelukt, koop ik er graag een van je :)
Als ik de printer aan de praat krijg en het lukt mag dat zeker.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 14-02 19:35
toilet duck schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:19:
[...]
Ik heb ook een tijdje WAR only gedraaid. Volgens mij is dat in de praktijk gelijk aan 'WAR met te hoog ingestelde thermostaat'. Zodra TC onder delta T kwam, sprong verwarmen weer aan. Hetzelfde zou gebeuren als HS (externe warmtevraag) ON is.

Kortom: volgens mij klopt je aanname en ook dat je stooklijn te hoog is om met je huidige omstandigheden onder setpoint van de thermostaat te blijven.

Goed om je te beseffen: je TA sensor is onderhevig aan omgevingsfactoren. Als de sensor zich in een situatie bevindt waar het net wat kouder is (bv koud windje), zal deze een hogere stooklijn vragen. Dus: als het buiten 10 graden is, maar TA meet 7, vraagt hij iets te hoge TC van je Amber. Andersom ook: als de zon erop staat, en niet op je huis, krijg je iets lagere stooklijn dan misschien nodig.
Ja, die invloed is veel groter dan ik dacht, vermoed ik.
toilet duck schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:19:
In jouw geval kun je dus proberen de stooklijn voor huidige buitentemperatuur verder te optimaliseren of accepteren dat je warmtepomp een periode niet draait. Ik zou in elk geval je thermostaat op de maximale temperatuur zetten die je echt wil hebben in je woonkamer en daarvandaan verder redeneren.
Thanks, dat is een gedegen advies en een heel concreet antwoord op mijn vraag. Gelukkig waren mijn aannames correct.

Waarom draai je niet meer WAR-only? Ik vermoed omdat die omgevingsfactoren de temperatuur binnen toch te onvoorspelbaar maakten?

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 08-02 16:00
@hamag Klopt. Een stooklijn vinden die met alle weersituaties kloppend is, is volgens mij alleen in theorie mogelijk.

Ik probeer eea nu zo te optimaliseren dat het huis rond 8u 's ochtends redelijk is qua temperatuur en dan langzaam opwarmt. Rond 20u gaat dan de stooklijn in nachtstand zodat het de hele avond nog lekker is in huis. Als die doeltemperatuur om wat voor reden dan ook eerder bereikt wordt, neemt de warmtepomp gewoon een 'pauze' door het stop signaal van de thermostaat.

Dan 's nachts dus op lagere tc door (met de huidige zachte weersomstandigheden zijn dat een paar kortere runs) zodat het huis niet te veel afkoelt. De radiatoren op de kinderkamers krijgen dan net genoeg warmte. Dit is nog wel een zoektocht hoor, in een goed geïsoleerd huis. De slaapkamers verliezen iets sneller warmte dan de woonkamer. Als het weer iets kouder wordt, is het makkelijker om de juiste setup te vinden, omdat de wp dan vrijwel continu rustig doordraait.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Ik heb met de koudere temperaturen de stooklijn wat omhoog aangepast. Nu het weer boven de 5 graden is heb ik de stooklijn maar weer gewoon aangepast naar de lagere temperatuur. Heb nu dit beeld dit is niet echt een gunstige manier van draaien lijkt mij toch ? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5DyOr7wJOsEYfd7e8zIru5y-yPM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MGVA7nMnLNqZaNSpbCOaFYH4.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 22% gewijzigd door camel1987 op 14-01-2026 20:18 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Guus.
  • Registratie: Augustus 2022
  • Nu online
ArnoudN schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:23:
[...]


Als ik de printer aan de praat krijg en het lukt mag dat zeker.
Hier ook

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
ArnoudN schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 13:23:
[...]


Als ik de printer aan de praat krijg en het lukt mag dat zeker.
@ArnoudN
Bedoel je deze ?
https://www.printables.co...-temperature-sensor-cover

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:08

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:17:
Ik heb met de koudere temperaturen de stooklijn wat omhoog aangepast. Nu het weer boven de 5 graden is heb ik de stooklijn maar weer gewoon aangepast naar de lagere temperatuur. Heb nu dit beeld dit is niet echt een gunstige manier van draaien lijkt mij toch ? [Afbeelding]
Wel apart dat je Amber zo de hele dag draait , waaruit bestond je afgifte systeem ,?

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Jan2023 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:18:
[...]

Wel apart dat je Amber zo de hele dag draait , waaruit bestond je afgifte systeem ,?
Ja vind dat ook eigenlijk wel raar ineens want dit heeft hij eigenlijk enkel in het begin gedaan
Vvw 50 m2 2 jaga radiatoren en een kleine 50x50 t10 in de badkamer

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:45
camel1987 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:19:
[...]


Ja vind dat ook eigenlijk wel raar ineens want dit heeft hij eigenlijk enkel in het begin gedaan
Vvw 50 m2 2 jaga radiatoren en een kleine 50x50 t10 in de badkamer
Draait de hele dag op 400W, dus in principe prima. Het zou zelfs kunnen dat hij zichzelf even reset omdat hij te lang op minimum vermogen draait. Zal geen defrost zijn.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:08

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:19:
[...]


Ja vind dat ook eigenlijk wel raar ineens want dit heeft hij eigenlijk enkel in het begin gedaan
Vvw 50 m2 2 jaga radiatoren en een kleine 50x50 t10 in de badkamer
Je zou wel verwachten dat je vloer in beton ? ,bij de huidige buitentemp lekker buffert om de wp een aantal uur stil te zetten.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Klopt normaal draaide hij een kleine 2 3 uur met deze temperatuur en dan een paar uur uit.
Vind als het oke is dit gedrag geen probleem van de pomp. Komt ook niet boven de 36hz uit op het moment wat tonwes aangeeft.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • tonwes99
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 07:45
camel1987 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 21:32:
Klopt normaal draaide hij een kleine 2 3 uur met deze temperatuur en dan een paar uur uit.
Vind als het oke is dit gedrag geen probleem van de pomp. Komt ook niet boven de 36hz uit op het moment wat tonwes aangeeft.
Max laagdraaitijd verlengen?

  • toilet duck
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 08-02 16:00
@camel1987 wat is tijdens zo'n run je tc setpoint en delta T? Ik zie bij mij dat de Amber met deze temperatuur gewoon 0 moeite hoeft te doen om setpoint te halen en bij minimale compressorstand (36 Hz) gewoon snel z'n 'doel' bereikt. In die periode dat hij uitstaat daalt tc vervolgens weer naar setpoint minus de waarde bij 'herstart'.

Of dat normaal/wenselijk is weet ik ook nog steeds niet overigens... Vanaf temperaturen onder ca 5 graden draait ie wel rustig langere tijd.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:08

Jan2023

KISS

Doe mij maar buitentemp boven de 5 gr zoals vandaag.
Dat defrost gedrag vanaf zo,n 3 graden buiten is hopeloos.
Mooi run vandaag en vannacht zal die wel weer gaan.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yAXGIvXAHmeVbCtaWGMIUF6qXQY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dPw0kfPhOIiEQq6mSVk8ndqv.jpg?f=fotoalbum_large

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13:20
Dat is inderdaad degene die ik bedoel. Maar ik zie dat dat deze rechtop staat, terwijl volgens de handleiding de sensor 90 graden gedraaid moet worden.

Maar misschien gaat dat ook wel passen. De draad zou lang genoeg moeten zijn volgens de handleiding.

Bedankt voor het zoeken.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Jan2023 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 22:53:
Doe mij maar buitentemp boven de 5 gr zoals vandaag.
Dat defrost gedrag vanaf zo,n 3 graden buiten is hopeloos.
Mooi run vandaag en vannacht zal die wel weer gaan.

Bij jou loopt hij gewoon mooi door inderdaad bij mij is het echt pieken en dalen en tussen de pieken en dalen blijft hij rond de 50 watt verbruiken.


[Afbeelding]
Bij jou loopt hij gewoon mooi door inderdaad bij mij is het echt pieken en dalen en tussen de pieken en dalen blijft hij rond de 50 watt verbruiken.
Tc setpoint ken ik nu momenteel niet zien kan niet vanuit werk op ha komen.

[ Voor 14% gewijzigd door camel1987 op 15-01-2026 08:37 ]

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
camel1987 schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:17:
Ik heb met de koudere temperaturen de stooklijn wat omhoog aangepast. Nu het weer boven de 5 graden is heb ik de stooklijn maar weer gewoon aangepast naar de lagere temperatuur. Heb nu dit beeld dit is niet echt een gunstige manier van draaien lijkt mij toch ? [Afbeelding]
Gaat ie uit op gehaalde Tc? Dan kan er sprake zijn van bypass, draai de radiatoren eens dicht? Of verhoog het punt/ de marge dat ie bij gehaalde Tc uit gaat. Bij hoeveel graden boven gehaalde Tc gaat ie uit?
Vanwege vloerverwarming zou ik langere runs verwachten. Zeker omdat er na vrij korte tijd weer vraag is.
Dus lijkt op bypass, want haalt Tc vrij snel.
Iets langere runs zou wel mooier zijn.
Of door thermostaat?

Maargoed. Om ca 1.5uur een start is ook geen ramp bij dit weer.

  • Jan2023
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 18:08

Jan2023

KISS

camel1987 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 08:23:
[...]


Bij jou loopt hij gewoon mooi door inderdaad bij mij is het echt pieken en dalen en tussen de pieken en dalen blijft hij rond de 50 watt verbruiken.
Tc setpoint ken ik nu momenteel niet zien kan niet vanuit werk op ha komen.
Als je de stooklijn weer een paar graden hoger zet , even op het huis klikken in het display , blijf je waarschijnlijk net iets boven de 36 Hz draaien en speelt de maximale laagdraaitijd niet.
Is je huis op temperatuur gaat de Amber gewoon urenlang uit.
Draaide hier gisteren volgens stooklijn op 29 graden water.

Amber 95 sinds 10 / 2023 en 9 x 365 Wp glas / glas solarwatt


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Degast schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 09:30:
[...]

Gaat ie uit op gehaalde Tc? Dan kan er sprake zijn van bypass, draai de radiatoren eens dicht? Of verhoog het punt/ de marge dat ie bij gehaalde Tc uit gaat. Bij hoeveel graden boven gehaalde Tc gaat ie uit?
Vanwege vloerverwarming zou ik langere runs verwachten. Zeker omdat er na vrij korte tijd weer vraag is.
Dus lijkt op bypass, want haalt Tc vrij snel.
Iets langere runs zou wel mooier zijn.
Of door thermostaat?

Maargoed. Om ca 1.5uur een start is ook geen ramp bij dit weer.
Ik kan niks zien ik zal later vanavond een overzicht plaatsen van leejow module.
Kan nog niet op afstand alles uitlezen in HA.
Thermostaat is een anna plugwise die staat gewoon eigenlijk nooit lager ingesteld als 21 graden met een hystere van 0,3.
Wat ik kan zien in de homewizzard app is dat er tussen de start en stops ongeveer 40 minuten tussen zit.
Het enige gekke is wat ik eigenlijk nog nooit eerder terug gezien heb is dat terwijl hij stopt er toch een verbruik blijft bestaan van 50 watt. (Pomp mischien die het water in gang houd ?)

@Jan2023
Heb de temperatuur terug gezet naar inderdaad 29 graden ook bij mij dus mischien toch dat wat hoger houden de oplossing is ?

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Dit is een beetje de info die ik heb weet niet wat nog meer belangrijk is eventueel ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xD4KQNN4jW0dRy34BFFiuT0nPkk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x6KoqcUMXx5VCKGeS636wMHv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PADfCshgEIB6zNFpOjoKfbE6VW0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U3zjGeiW8W0psvR5JT4YMe7N.jpg?f=fotoalbum_large

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

camel1987 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:16:
Dit is een beetje de info die ik heb weet niet wat nog meer belangrijk is eventueel ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]
De info die je in 1 grafiek wilt zien:

Warmtevraag (HS contact ) ( aan/ uit)
Defrost (aan / uit) (minder relevant bij huidige temperatuur)
Flow Switch (on / off)
Current Working mode (DHW Standby, Heating, Heating Standby)
TC (Heating/Cooling temperature TC)
Setpoint voor heating (Heating/Cooling Actual setpoint)
En daarnaast de waarden van 3 settings van de M1.01/M1.02/M1.03 (Stop, start, modulatie ) als bijschrift

Op basis van de info en grafieken die je toont verwacht ik dat we gaan zien dat de Warmtevraag constant AAN is, de TC groter wordt dan de opgetelde waarde van Setpoint + delta tot stop en dat in de pauzes de waterpomp (flow swtch) aan blijft. En dat workingmode in de pauzes op Heating Standby staat. En dat hij weer verder gaat als Setpoint - delta tot start bereikt is.
Met andere woorden: je afgifte systeem kan de warmte niet snel genoeg kwijt (of zoals gezegd er is een bypass) en de TC loopt daardoor te snel op.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Get!em schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 17:30:
[...]

De info die je in 1 grafiek wilt zien:

Warmtevraag (HS contact ) ( aan/ uit)
Defrost (aan / uit) (minder relevant bij huidige temperatuur)
Flow Switch (on / off)
Current Working mode (DHW Standby, Heating, Heating Standby)
TC (Heating/Cooling temperature TC)
Setpoint voor heating (Heating/Cooling Actual setpoint)
En daarnaast de waarden van 3 settings van de M1.01/M1.02/M1.03 (Stop, start, modulatie ) als bijschrift

Op basis van de info en grafieken die je toont verwacht ik dat we gaan zien dat de Warmtevraag constant AAN is, de TC groter wordt dan de opgetelde waarde van Setpoint + delta tot stop en dat in de pauzes de waterpomp (flow swtch) aan blijft. En dat workingmode in de pauzes op Heating Standby staat. En dat hij weer verder gaat als Setpoint - delta tot start bereikt is.
Met andere woorden: je afgifte systeem kan de warmte niet snel genoeg kwijt (of zoals gezegd er is een bypass) en de TC loopt daardoor te snel op.
Wow abrakadabra ik snap dat onderste gedeeltelijk dat mijn afgiftesysteem de warmte niet kwijt kan maar ik kan een aantal dingen vinden in de home assistent maar de flow switch current working mode kan ik niet vinden in de grafiek instellingen als ik een grafiek wil maken.
me M waardes zijn m1-1 m2-3 m3-5
De enige bypas is degene bij mijn vloerverwarmings verdeler deze staat nu op 0,5 ingesteld oftewel dicht wat ik begreep.
Heb deze dichtgedraaid op aanraden van hier omdat deze schijnbaar nutteloos in mijn systeem verwerkt zit.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

camel1987 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 18:04:
[...]


Wow abrakadabra ik snap dat onderste gedeeltelijk dat mijn afgiftesysteem de warmte niet kwijt kan maar ik kan een aantal dingen vinden in de home assistent maar de flow switch current working mode kan ik niet vinden in de grafiek instellingen als ik een grafiek wil maken.
me M waardes zijn m1-1 m2-3 m3-5
De enige bypas is degene bij mijn vloerverwarmings verdeler deze staat nu op 0,5 ingesteld oftewel dicht wat ik begreep.
Heb deze dichtgedraaid op aanraden van hier omdat deze schijnbaar nutteloos in mijn systeem verwerkt zit.
Haha, ik snap dat je in Homeassistant snel de weg kwijtraakt.

In dit geval maak je de grafiek het snelst en simpel in de “Gechiedenis “ menu links. Dan kun je Doelen toevoegen 1 voor 1.

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
@Get!em
Ik hoop dat je dit bedoelt ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-P7hckoju9bcgOHhRkfbfbwA-SM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fHIeYUjZzcyqNS5pwizbOeYA.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xKfHLbPnm2-1URBMruqy2Ijer6w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GJkS4itb1jkc6Ie2KRh1P3I8.jpg?f=fotoalbum_large

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Yes, en dat bevestigt meteen wat ik dus zei over het aanblijven van warmtevraag en de pomp.

Kun je flow in afgifte systeem hoger krijgen?

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
Get!em schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 19:01:
[...]

Yes, en dat bevestigt meteen wat ik dus zei over het aanblijven van warmtevraag en de pomp.

Kun je flow in afgifte systeem hoger krijgen?
Alle radiators staan open en de vloerverwarming verdeler staat ook gewoon goed ingesteld nu vloer word overal goed warm het enige wat ik verandert heb is de bypas dicht gezet omdat dit schijnbaar wat ik al aangaf niet nodig was. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dBAbS34iqN36KhsYQoweuxCocGg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cm8T3XlWZReZ9QzdqfUuWATN.jpg?f=fotoalbum_large

Die staat nu zo ingesteld.

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • hamag
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 14-02 19:35
toilet duck schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 14:49:
@hamag Klopt. Een stooklijn vinden die met alle weersituaties kloppend is, is volgens mij alleen in theorie mogelijk.
Yes daar ben ik ook achter. Mooi experiment, dat WAR only, maar nu hier de thermostaat toch weer op 20 graden ingesteld.

Was alleen even vergeten dat ik dan "negeren ext uit signaal" op 30 minuten had staan. Vanochtend rond 7 uur aangepast.

Je kan in deze grafiek mooi het verschil zien. Zonder die setting gaan we ongeveer elke 10-15 minuten aan en uit. Met die setting maakt hij acceptabel lange runs, moduleert hij snel terug naar 30-36Hz én tot nu toe geen overshoot in de woonkamer gezien.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPXASFf2MxKGjlb7fHe1das8rmY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WenGg8YAAz4z7bgXKbWXzAmT.png?f=fotoalbum_large

Amber 95 | Buffer 50L | WPV-H 240L | Honeywell T6 | Vrijstaand 1924 85m2 | HT-Radiatoren (geen vv) | Iso: vloer, spouw, HR++ (90%), dak | voorheen 1100m3 gas p/j


  • hansvk
  • Registratie: Januari 2010
  • Laatst online: 14:11
camel1987 schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 18:04:
[...]


Wow abrakadabra ik snap dat onderste gedeeltelijk dat mijn afgiftesysteem de warmte niet kwijt kan maar ik kan een aantal dingen vinden in de home assistent maar de flow switch current working mode kan ik niet vinden in de grafiek instellingen als ik een grafiek wil maken.
me M waardes zijn m1-1 m2-3 m3-5
De enige bypas is degene bij mijn vloerverwarmings verdeler deze staat nu op 0,5 ingesteld oftewel dicht wat ik begreep.
Heb deze dichtgedraaid op aanraden van hier omdat deze schijnbaar nutteloos in mijn systeem verwerkt zit.
Zet M01 - 5, M02 - 4 (of 3), M03 - 2 en kijk eens wat dat doet.

PV 3520Wp - WP Itho Amber 95 - WPB Atlantic Explorer V4 200L - gasloos sinds aug 2023


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

Dit zijn toch wel de betere dagen qua warmte en energie in de winter. 2 runs op 36Hz, met dagcop van 5,7 gemiddeld en totaal 5kWh verbruikt. En 1,2kWh voor tapwater.

  • bighead
  • Registratie: Oktober 2007
  • Laatst online: 18:05
Get!em schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 15:29:
Dit zijn toch wel de betere dagen qua warmte en energie in de winter. 2 runs op 36Hz, met dagcop van 5,7 gemiddeld en totaal 5kWh verbruikt. En 1,2kWh voor tapwater.
Wat gebruik je om de COP te berekenen?

  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 08:03
hansvk schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 23:06:
[...]

Zet M01 - 5, M02 - 4 (of 3), M03 - 2 en kijk eens wat dat doet.
Stond op 5 4 2

Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling


  • Get!em
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Get!em

Oh die ja!

bighead schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 16:40:
[...]


Wat gebruik je om de COP te berekenen?
Flowmeter in de aanvoer, kWh meter op de groep van de warmtepomp. Delta T buitenunit

In Homeassistant de berekening naar Thermal Power in kWh

Dan kun je de momentane cop berekenen met thermal power / electrical power.


Dan met een integraal thermal power omzetten naar Thermal Energy in kWh

Thermal energy gedeeld door electrical Energy = cop.


Electrical Energy kWh zit in Homeassistant nog een Utility meter met tariffs op. De tariff selector wordt door een automation aangestuurd op basis van de current working mode. Zo heb ik 4 bakjes: heating, cooling, SWW en standby.

[ Voor 9% gewijzigd door Get!em op 16-01-2026 18:05 ]


  • scoobinoobi
  • Registratie: Mei 2013
  • Laatst online: 14-02 14:28
ArnoudN schreef op donderdag 15 januari 2026 @ 06:06:
[...]


Dat is inderdaad degene die ik bedoel. Maar ik zie dat dat deze rechtop staat, terwijl volgens de handleiding de sensor 90 graden gedraaid moet worden.

Maar misschien gaat dat ook wel passen. De draad zou lang genoeg moeten zijn volgens de handleiding.

Bedankt voor het zoeken.
Geinig, deze heb ik getekend omdat ik last had van de zon. Kwart slag draaien werkt wel, er zit extra draad in de unit. Heb het hier ook gedaan.

Trouwens ik heb hier half november deze https://www.nexaparts.nl/...-x-50-40-shore-m10x28m10i trillingsdempers onder de amber gezet. Staat op een plat houten dak op rubber tegels, zware opsluitbanden, meter lange lage bigfoots en vervolgens deze dempers. Deze zijn best zacht (shore 40) waar andere dempers vaak een stuk harder zijn en hoor de unit nu echt bijna niet meer. Op 36hz is het sws volledig stil, aanrader dus!

  • ArnoudN
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 13:20
scoobinoobi schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:35:
[...]


Geinig, deze heb ik getekend omdat ik last had van de zon. Kwart slag draaien werkt wel, er zit extra draad in de unit. Heb het hier ook gedaan.

Trouwens ik heb hier half november deze https://www.nexaparts.nl/...-x-50-40-shore-m10x28m10i trillingsdempers onder de amber gezet. Staat op een plat houten dak op rubber tegels, zware opsluitbanden, meter lange lage bigfoots en vervolgens deze dempers. Deze zijn best zacht (shore 40) waar andere dempers vaak een stuk harder zijn en hoor de unit nu echt bijna niet meer. Op 36hz is het sws volledig stil, aanrader dus!
Ik ga hem komende week even printen, samen met een l-bracket. Dan kan ik hem toch rechtop gebruiken en tegelijkertijd de sensor voor de inlaat krijgen.

Mijn Amber staat op de westkant en krijgt afhankelijk van het jaargetijde rond de middag vol de zon als die er is. In de zomer op zich geen probleem, maar nu in de winter geeft het onderstaande grafiekjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/--5SFyXY4VyB71MFYBqRnmgZwSQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m4q2zBQLDN6n6SdxTDGwIRU3.png?f=fotoalbum_large

Dus bedankt voor het tekenen.

XC40 P8 - Wallbox Copper SB


  • Degast
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 18:42
scoobinoobi schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 08:35:
[...]


Geinig, deze heb ik getekend omdat ik last had van de zon. Kwart slag draaien werkt wel, er zit extra draad in de unit. Heb het hier ook gedaan.

Trouwens ik heb hier half november deze https://www.nexaparts.nl/...-x-50-40-shore-m10x28m10i trillingsdempers onder de amber gezet. Staat op een plat houten dak op rubber tegels, zware opsluitbanden, meter lange lage bigfoots en vervolgens deze dempers. Deze zijn best zacht (shore 40) waar andere dempers vaak een stuk harder zijn en hoor de unit nu echt bijna niet meer. Op 36hz is het sws volledig stil, aanrader dus!
Heb ze zelf shore 55. (Net iets platter dacht ik ook, maakt natuurlijk ook veel uit)

Vraag me af wat het effect van 40 is. Lage toeren heb ik sowieso geen last van, hoor het wel. Na allerlei aanpassingen hoor ik alles boven 55 nog rustig, en alleen 82 echt te nog.
Pagina: 1 ... 141 ... 144 Laatste