Rensaru schreef op woensdag 14 januari 2026 @ 20:18:
Wie o wie heeft nog tips om mijn systeem verder te optimaliseren?

'Helaas' heeft de vorige eigenaar van mijn woning besloten om de Jaga Tempo convectoren op de 2e en 3e te laten hangen en alleen vloerverwarming op de BG te installeren. Betreft een 2-onder-1 uit 2007 dus wat betreft isolatie zal het wel OK zijn.

Enkel sturen op de vloerverwarming zorgde ervoor dat twee wat koudere kamers niet lekker op temperatuur kwamen. Andersom werd de vloerverwarming te warm als ik stuurde op de kamers (middels Tado TRVs). Deze week begonnen de radiatoren te voorzien van ventilatoren om de afgifte te stimuleren.

Ik heb de ketel (Intergas HRE 36/30a) op aan-uit sturing gezet, teruggeschroefd naar 25% vermogen, en op zoek gegaan naar een pomptoerental waarbij deze niet gaat pendelen (40%). Dit punt heb ik gevonden en hij kan nu continu op 35c draaien zonder te pendelen.

Vervolgens de ketel laten aansturen op de koudste kamer (veel raampartijen, op het noorden en aan de zijgevel). Deze bleef (i.c.m de ventilatoren) netjes op 19.5c met een stop elke ~10-15 minuten (gisteren). Op continu vermogen verbruikt de ketel ongeveer 0.7 kuub gas per uur maar als de kamer eenmaal op temperatuur is ~0.25-0.30 kuub per uur op een dag zoals gisteren. Een nadeel van op deze manier sturen is dat de woonkamer vrij warm wordt (~22c) omdat de warmtevraag daar minder is.

Is er nog ruimte voor verbetering? Wellicht de thermostaat weer laten moduleren?
Idealiter kun je of met 2e circuit tot aan de ketel (als ketel dat ondersteunt) of met verdeler lagere TA naar je VVW sturen. Kan hier niet neem ik aan, dus dan zou je denk ik de flow kunnen begrenzen naar je vloer toe. Die wordt dan deels kouder en zo krijg je een betere balans tussen warmtetoevoer boven en beneden.

Los daarvan: Afhankelijk van je thermostaat zou die over open therm na de opwarmfase zelf 'low load mode' kunnen kiezen (stuur op 0% rel power van je ketel), de TA is dan de resultante. Natuurlijk blijft de ketel ook dan aan/uit gaan, maar gestuurd door de thermostaat en zo weinig mogelijk. Bij mijn Tado/ATAG Q combo werkte dit niet overigens en ik heb low load laten uitschakelen, maar wellicht werkt het bij Intergas wel.

Als de ketel ooit vervangen moet worden de intergas extreme heeft een veel lager minimum ik geloof van zo'n 4 kW voor de 36

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:08
Mijn dochter klaagde dat ze haar woning niet goed warm kreeg de afgelopen week, ze woont er nog geen jaar. Dus ik dacht ik zal haar radiatoren eens nalopen in waterzijdig inregelen. Maar ik kom een paar eigenaardigheden tegen die ik niet kan plaatsen.

CV ketel: Remeha Tzerra Ace-Matic 28C CW4
Thermostaat: Tado V draadloos opentherm
Radiatoren: mix van plaat- en lamel radiatoren
Huis bouwjaar 1956, matig geisloleerd

Vandaag een test gedaan met de thermostaat op warmtevraag: gemeten temp 18,5grC, setpoint 20grC.
Ik heb een esp32 met twee temperatuur voelers op de in- en uitgaande buizen direct achter de ketel geplaatst.

Vraag 1:
De ketel slaat aan en de uitgaande buis wordt warmer, tot ca 53grC. Dan valt de temperatuur abrupt terug naar ca. 40grC. Dit herhaald zich om de 10-15 minuten: rustig opwarmen daarna plotseling 10grC lager.
Ter info: de ketel Delta T (in/uit) is ca 13grC: 53/40 bij 8grC buiten.
Het is een opentherm regeling, Je zou verwachten dat opentherm de ketel temperatuur verder laat oplopen.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en wat de oplossing is?

Vraag 2:
Ik ben de radiatoren nagelopen, deze hebben bijna allemaal een delta T van ongeveer 15grC. Hier zie ik niets vreemds in.

Op de keuken radiator na, deze heeft een delta t van 6 (45/39).
Deze radiator heeft een tweepijps onderblok, ziet eruit als: https://www.warmteservice...fsluitbaar-1-2/p/44257265
De inbus was geheel teruggedraait, ik had geen grote maat inbus sleutel bij me dus kon het niet testen of deze open of dicht stond. Kan het zijn dat deze een beetje open staat waardoor er warm water via de bypass loopt?

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • The Third Man
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 23:23

The Third Man

The Third Jellyfish

@marnie toont de ketel geen code als de temperatuur opeens daalt? Is de ketel nog specifiek afgesteld qua vermogen, max aanvoertemperatuur, min/max pompsnelheid en dat soort dingen?

Ik heb trouwens ook geen geweldige ervaring met Tado gehad, maar dat was een X draadloos als vervanging van een Remehe eTwist op een Calenta 40c. Toen bleef de Tado het ook steeds 'mager' aansturen waardoor ik de thermostaat veel hoger moest instellen dan met de eTwist.

  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:08
The Third Man schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 21:53:
@marnie toont de ketel geen code als de temperatuur opeens daalt? Is de ketel nog specifiek afgesteld qua vermogen, max aanvoertemperatuur, min/max pompsnelheid en dat soort dingen?

Ik heb trouwens ook geen geweldige ervaring met Tado gehad, maar dat was een X draadloos als vervanging van een Remehe eTwist op een Calenta 40c. Toen bleef de Tado het ook steeds 'mager' aansturen waardoor ik de thermostaat veel hoger moest instellen dan met de eTwist.
De ketel geeft geen error code. Ik heb geen idee of er specifieke aanpassingen zijn gemaakt in de afstelling, de installatie is vrij standaard. Ik heb de installatie handleiding van de ketel gevonden en zal de setup binnenkort eens nalopen.

Goed idee om de thermostaat (een 1,5grC) hoger in te stellen om de kijken of er een grote offset zit in de Tado. Dank voor dit idee. Gaan we testen.

2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant


  • PalingDrone
  • Registratie: September 2017
  • Niet online
@marnie Alles overal ook netjes ontlucht?

  • Djvdb
  • Registratie: December 2022
  • Nu online
Clock schreef op dinsdag 13 januari 2026 @ 20:54:
[...]

Ja, eens. Beneden moet geknepen worden om flow omhoog te krijgen. Maar warmteverlies bovenverdieping verschilt behoorlijk per kamer / wind / etc (minder isolatie), dus gedachte was om dan meteen maar alle kamers mee te pakken zodat je een robuuster en beter inregelbaar systeem hebt voor alle kamers.


[...]

Overtuig jij de gemiddelde warmtepompboer / loodgieter / installateur? In mijn ervaring is dit een zeldzaamheid en zijn het de kleinere specialisten die dit doen (met een premium prijs). Vind het niet erg het zelf te doen, maar ben met je eens dat dit niet is zoals het heurt.


[...]


Klopt, door ontbreken comfort is het dus ook nog niet af en pakken we nu de volgende stap mee :) Heb op Marktplaats een behoorlijke voorraad speedfans ingeslagen, dus zal deze ook boven plaatsen.

Mooie is wel dat ik inmiddels bijna net zo veel geld kwijt ben aan "afgiftesysteem aanpassingen" als aan de warmtepomp zelf. Dat is prima, na 35 jaar mag er ook wel weer eens in geïnvesteerd worden om de boel naar de volgende eeuw te krijgen. Maar kan me voorstellen dat de gemiddelde consument dit niet voorziet / door verrast wordt.
[...]


[...]

Inregelen met de huidige kranen zonder voorinstelling is onmogelijk. Kranen open is letterlijk alle sluizen open zonder enige vorm van inregeling of debietsturing. Ik vind dat je Quatt kwalijk mag nemen dat ze dit niet transparant melden / randvoorwaarden borgen / toch zo installeren en achterlaten.

Nu dus de Heimeier drukonafhankelijke debietkranen erin om dat te fixen _/-\o_
Ik weet niet hoe handig je zelf bent, maar de simpele oplossing is gewoon alles vervangen voor overgedimensioneerde T33 radiatoren. Die kun je vaak gratis afhalen via marktplaats. Ik zou wegblijven van debietkranen behalve de heimeier 300. De rest maakt echt behoorlijk lawaai, niet fijn in een slaapkamer. Gewoon voetventielen, infrarood thermometer, middagje inregelen en klaar.

Ook die speedcomforts zou ik vermijden. Deze verplaatsen maar heel weinig lucht en maken lawaai. Zelfbouw is echt minimaal 5x effectiever en gewoon helemaal stil als je het goed doet. Maar ze zijn vaak helemaal niet nodig als je overgedimensioneerde T33 radiatoren ophangt. Heb je geen ruimte voor grote radiatoren? Dan dubbele Jaga’s of Betherma’s en zelfbouw ventilatoren erop.

e-Golf 2018 | Climarad Sensa V2X | 3200 Wp WZW I WP: ME Ecodan SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E

Pagina: 1 ... 47 48 Laatste

Let op:
Het posten van je gasverbruik voegt weinig toe (is voor elk huis/woonsituatie weer anders en daardoor sowieso al lastig vergelijken). Laat dit s.v.p. achterwege als dit het enige is wat je post. Het wordt dan al gauw een opsom-topic en laat de écht interessante berichten ondersneeuwen. Voor het vergelijken van je verbruik is er een apart topic: Wat is jouw actuele energieverbruik?