3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW : PvOutput - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
Enfin, ik heb de minimale pompstand van de ketel verlaagd naar het minimum (20%). Het vermogen staat ook minimaal, rond de 6 kW is dat.
Als de ketel in aan/uit modus draait zijn de stookperiodes zo ongeveer 3.5 minuten lang. Dan een pauze, en weer 3.5 minuten stoken. Prima comfortabel, maar ik vind het erg kort. Bij het warmstoken vanaf nachtverlaging maakt de ketel wel een mooie lange run.
Veel experimenteren met Afkoelsnelheid en Opwarmsnelheid in de iSense maakt geen verschil, het blijven runnetjes rond de 3.5 minuten.
Wat ook niet werkt is de Min CV temp instellen. Die zorgt er wel voor dat de ketel langer brandt, maar dat is tot de ingestelde cv-temperatuur. En dat is soms veel te lang. En als het cv-water warm is, zou de tijd juist korter worden.
Wat wel werkt, is de minimale pompsnelheid van de ketel op 30% zetten, in plaats van op 20%. Dan stookt de iSense runs van 7 minuten en dat lijkt me prima. Maar als ik dat doe is de delta-T over de ketel een stuk lager, namelijk tussen de 10 en 15 graden. Lijkt me ook niet ideaal.
Heirna heb ik de maximale pompsnelheid verhoogd. Die had ik op 60% gezet (en bij laaglast op 30% daarvan). Dat staat nu op 80% en bij laaglast op 37% daarvan. Dus bij laaglast is de pompsnelheid maximaal nu 30%.
Dat gaf net geen verbetering, maar nu zie ik wat langere runs, van 6 minuten. Dat lijkt me een mooie tijd toch? Ik krijg met het huidige weer 3 runs per uur.
Wat is eigenlijk een goede tijdsduur voor zo'n run?
[ Voor 20% gewijzigd door sympa op 09-12-2023 20:47 ]
Bij welke aanvoertemperatuur?
De brandertijd hangt bij mij o.a. van de buitentemperatuur af.
Op dit moment bij 9°C buitentemperatuur een brandertijd van 6 x ca. 2 min = 12 min/h = geschat ca. 1,6 kW
kamertemperatuur in eet/woonkamer/keuken is 19,0 °C
O ja - en de deltaT is heel even (ca. 20 sec) maximaal 7,1°C bij een aanvoertemperatuur van ca. 28,0 °C.
[ Voor 13% gewijzigd door dunklefaser op 09-12-2023 21:05 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Die 10 - 15°C deltaT is over de ketel. Misschien is dat inderdaad ook prima. Al lijkt het me wel fijn dat ie bij het opstoken in de ochtend een aanvoer van 50°C kan maken als de retour nog 30°C is.
Ik ga wat langer aankijken hoe die het met de huidige instellingen doet. Maar wat me opviel is dat de brandertijd steeds hetzelfde bleef (tenminste gemiddeld dan, indicudueel zat er wel afwijking in) - waarbij het niet uitmaakte of er nou 6 keer in een uur gestookt werd of 2 keer.
En waarom?sympa schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 21:34:
Misschien moet ik het ook maar aankijken zoals het is.
Die 10 - 15°C deltaT is over de ketel. Misschien is dat inderdaad ook prima. Al lijkt het me wel fijn dat ie bij het opstoken in de ochtend een aanvoer van 50°C kan maken als de retour nog 30°C is.
Of anders gezegd: Het warmte verlies van je woning wordt keurig gecompenseerd door je installatie waardoor je huis op temperatuur blijft.Ik ga wat langer aankijken hoe die het met de huidige instellingen doet. Maar wat me opviel is dat de brandertijd steeds hetzelfde bleef (tenminste gemiddeld dan, indicudueel zat er wel afwijking in) - waarbij het niet uitmaakte of er nou 6 keer in een uur gestookt werd of 2 keer.
Dus wat is nu het probleem?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Hij regelt inderdaad prima, maar ik vind 3 minuten "aan" tijd behoorlijk kort eigenlijk. En die 3 minuten hangen dus af van de pompsnelheid op de ketel, niet van wat ik op de iSense in stel. Geef ik de temperatuur een zwiep omhoog dan blijft de ketel wel in een lange run stoken, dus het is niet dat ie zijn warmte niet kwijt kan. Ik denk hier: twee algoritmes zitten niet helemaal netjes op elkaar.Seafarer schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 23:29:
[...]
En waarom?
[...]
Of anders gezegd: Het warmte verlies van je woning wordt keurig gecompenseerd door je installatie waardoor je huis op temperatuur blijft.
Dus wat is nu het probleem?
De reden om de pompsnelheid laag te willen is voor maximaal rendement. Hoe dan ook, er is geen probleem, maar in het kader van dit topic gaat het om zoeken naar het optimum toch?
[ Voor 21% gewijzigd door sympa op 10-12-2023 07:02 ]
@RedPas Zou je hier nog iets over kunnen uitleggen?Marc_Sway schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 13:22:
Hoe communiceert de HA/Versatile Thermostat set-up fysiek met je ketel? Gaat dit via de OTGW hardware of een ander stuk hardware?
[ Voor 11% gewijzigd door Marc_Sway op 10-12-2023 08:19 ]
En de reden dat vaak gezegd wordt om de pomp hoger te zetten is om het vermogen goed rond te pompen.sympa schreef op zondag 10 december 2023 @ 06:59:
[...]
Hij regelt inderdaad prima, maar ik vind 3 minuten "aan" tijd behoorlijk kort eigenlijk. En die 3 minuten hangen dus af van de pompsnelheid op de ketel, niet van wat ik op de iSense in stel. Geef ik de temperatuur een zwiep omhoog dan blijft de ketel wel in een lange run stoken, dus het is niet dat ie zijn warmte niet kwijt kan. Ik denk hier: twee algoritmes zitten niet helemaal netjes op elkaar.
De reden om de pompsnelheid laag te willen is voor maximaal rendement. Hoe dan ook, er is geen probleem, maar in het kader van dit topic gaat het om zoeken naar het optimum toch?
Ga in iedergeval niet te laag.!!
Als jij veel bochten en veel dunne leidingen hebt dan kan pompstand 1 (of percentage) wel eens veel te laag zijn. De stand of toerental van de pomp zegt helemaal niets over het aantal liters die rondgepomt worden. Dit is weerstands afhankelijk.
Als je echt het optimum wilt zoeken dan lijkt me waterzijdig inregelen wel handig en iets van Domotica om het te monitoren. Maar zo op het eerste gezicht werkt het bij jou prima.
Half Nederland zit met aan/uit
runs.
:strip_exif()/f/image/qJlRR2IMsrBo0IybOP4KJG1t.jpg?f=fotoalbum_large)
Als je toch HA hebt draaien zou ik eens wat temperatuur sensors eraan plakken.
[ Voor 15% gewijzigd door Seafarer op 10-12-2023 14:45 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
https://www.klusidee.nl/F...ntal-branderstarts.85636/
Wat dan al snel leidt tot aan-uit brander-runs op het minimaal mogelijke vermogen van de ketel.
[ Voor 20% gewijzigd door Marc_Sway op 10-12-2023 13:50 ]
Als je die hysteresis wat kan vergroten in je kamerthermostaat, dan neemt ook het aantal branderstarts/uur af.
Bij mij praat HA via een netwerk relaisbord, https://www.antratek.be/8-relaismodule-ethernet-eth008Marc_Sway schreef op zondag 10 december 2023 @ 08:16:
[...]
@RedPas Zou je hier nog iets over kunnen uitleggen?
Deze stuurt de ventielen aan en de ketel, simpel aan uit, parallel over de bestaande, nog altijd aan de muur hangende(met platte batterijen ondertussen) kamerthermostaat.
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Zoals je ziet ook bij -2°C buitentemperatuur en 20°C binnenshuis resteert niets anders dan low-load
met een branderlooptijd van ca. 3,5 minuten.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2cI5hVstl4ZOle0wK8VMfvq4.jpg?f=user_large)
Mijn ketel brand misschien bij continu <-8°C continu met het minimum vermogen van ca. 8 kW,
als het zo lang zo koud blijft.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Alleen het vreemde is dat het op de kamerthermostaat niet te beïnvloeden is. Die houdt er misschien mee op als een bepaalde temperatuurstijging bereikt is of zo.
Wat betreft die lage pompstand: hij zoekt netjes een deltaT op die er goed uitziet. Of het nou gunstiger is dat die 20 of 15 graden is weet ik eigenlijk niet. Lagere snelheid geeft een lagere retour uit de radiatoren. Maar radiatoren die egaler warm zijn is misschien ook gunstig?
Hoe dan ook, tussen de 3 en 4 minuten brandertijd is dus niet verkeerd. Dat is fijn om te weten.
zijn de branderlooptijden natuurlijk nog een stuk korter:
ca. 1:10 tot ca. 1:40 minuten
Het plaatje bestaat eigenlijk voor een groot deel uit opstarten met het hogere startvermogen
en weer, min of meer meteen, uitgaan.
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Dat soort gedrag zie ik hier ook met de huidige buitentemperaturen en een minimaal vermogen hier iets van 9-10 kW bij opstart.dunklefaser schreef op zondag 10 december 2023 @ 15:42:
@sympa Met de huidige buitentemperaturen van ca. 10°C
zijn de branderlooptijden natuurlijk nog een stuk korter:
ca. 1:10 tot ca. 1:40 minuten
Het plaatje bestaat eigenlijk voor een groot deel uit opstarten met het hogere startvermogen
en weer, min of meer meteen, uitgaan.
Ik wil dus eigenlijk hier 2 dingen gaan doen:
- Een manier vinden om de branderstarts (en duur per burn) te meten over de tijd (+ loggen in HA).
- (Somehow) De hysteresis van mijn kamerthermostaat wat verhogen waardoor er wat minder branderstarts/uur komen. Leidt wel tot wat meer temperatuur-swings in de living, maar ik denk dat je dit niet echt merkt (als de swings niet te hoog zijn).
Dank! Gebruik je zo'n relais board om parallel over de (tip) toetsen op je ketel die ook te bedienen via Home Assistant?RedPas schreef op zondag 10 december 2023 @ 14:48:
[...]
Bij mij praat HA via een netwerk relaisbord, https://www.antratek.be/8-relaismodule-ethernet-eth008
Deze stuurt de ventielen aan en de ketel
Ik heb zelf op mijn ketel maar 3 toetsjes waar alles mee te doen is (incl het settings menu) en heb wel eens gedacht daar per toets een potentiaalvrij relais contact overheen te zetten voor volledige remote control.
Ik ben benieuwd.Marc_Sway schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:37:
[...]
Dat soort gedrag zie ik hier ook met de huidige buitentemperaturen en een minimaal vermogen hier iets van 9-10 kW bij opstart.
Ik wil dus eigenlijk hier 2 dingen gaan doen:
- Een manier vinden om de branderstarts (en duur per burn) te meten over de tijd (+ loggen in HA).
- (Somehow) De hysteresis van mijn kamerthermostaat wat verhogen waardoor er wat minder branderstarts/uur komen. Leidt wel tot wat meer temperatuur-swings in de living, maar ik denk dat je dit niet echt merkt (als de swings niet te hoog zijn).
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
"- Een manier vinden om de branderstarts (en duur per burn) te meten over de tijd (en te loggen in HA)."
Als je een Heatbooster hebt kan je deze c.q. de NTC-weerstanden
ook misbruiken om de aanvoer/retour direct onder de ketel te meten.
De branderlooptijden kan je op deze manier op ca. +/- 2,5 seconden precies meten.
Ik heb de weerstanden met warmtegeleidingspads/pasta en tiewraps vastgezet en met van buisisolatie voorzien. - Werkt goed genoeg voor mij - niet vergeten de weerstanden te kalibreren!
Voorbeeldplaatje kan je hierboven vinden.
Je kan vanzelfsprekend de ingebouwde mqtt-client i.c.m. HA o.i.d. gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door dunklefaser op 10-12-2023 17:51 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Neen, op de aansluiting van de thermostaat. Ik ben een OT aansturing aan het overwegen, maar ben eigenlijk best wel tevreden met de interne regeling van de ketel.Marc_Sway schreef op zondag 10 december 2023 @ 16:46:
[...]
Dank! Gebruik je zo'n relais board om parallel over de (tip) toetsen op je ketel die ook te bedienen via Home Assistant?
Ik heb zelf op mijn ketel maar 3 toetsjes waar alles mee te doen is (incl het settings menu) en heb wel eens gedacht daar per toets een potentiaalvrij relais contact overheen te zetten voor volledige remote control.
Op iedere aansluiting hangt er een DS1820, alsook op de collectors, en op bepaalde plaatsen hangen er sensoren op de aanvoer en retourleiding.
Ik zou het niet aanraden om te knutselen in de bedienig van je brander... Verzekering enzo...
Er is niks verkeerd met een aansluiting zoals die voor gemaakt is.
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Klinkt interessant, dank voor het idee!!dunklefaser schreef op zondag 10 december 2023 @ 17:51:
@Marc_Sway
"- Een manier vinden om de branderstarts (en duur per burn) te meten over de tijd (en te loggen in HA)."
Als je een Heatbooster hebt kan je deze c.q. de NTC-weerstanden
ook misbruiken om de aanvoer/retour direct onder de ketel te meten.
De branderlooptijden kan je op deze manier op ca. +/- 2,5 seconden precies meten.
Ik heb de weerstanden met warmtegeleidingspads/pasta en tiewraps vastgezet en met van buisisolatie voorzien. - Werkt goed genoeg voor mij - niet vergeten de weerstanden te kalibreren!
Voorbeeldplaatje kan je hierboven vinden.
Je kan vanzelfsprekend de ingebouwde mqtt-client i.c.m. HA o.i.d. gebruiken.
Heb je wellicht een foto van hoe dat ik de praktijk zit met de aansluiting van de NTC weerstanden, zit dan een boardje wat met HA communiceert?
En wat is de logica/het script wat detecteert dat de weerstand van de NTC afneemt en dit betekent dat de brander net is gestart, of plot je gewoon in de grafiek de gemeten weerstandswaarde over de tijd?
Heatbooster is het tref/zoekwoord - hier te vinden op het forum, inclusief de maker.Marc_Sway schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:12:
[...]
Klinkt interessant, dank voor het idee!!
Heb je wellicht een foto van hoe dat ik de praktijk zit met de aansluiting van de NTC weerstanden, zit dan een boardje wat met HA communiceert?
En wat is de logica/het script wat detecteert dat de weerstand van de NTC afneemt en dit betekent dat de brander net is gestart, of plot je gewoon in de grafiek de gemeten weerstandswaarde over de tijd?
Onderstaand een (iets bewerkt) voorbeeldplaatje van een half uur geleden:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uQ5cUsfh88sT7OkgPJ660HeS.jpg?f=user_large)
[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 10-12-2023 18:24 ]
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
quote]RedPas schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:06:
[...]
Op iedere aansluiting hangt er een DS1820, alsook op de collectors
[/quote]
Gaaf plaatje hoor!! Zoiets moet ik hier ook hebben op HAdunklefaser schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:17:
[...]
Heatbooster is het tref/zoekwoord - hier te vinden op het forum, inclusief de maker.
Onderstaand het (iets bewerkte) voorbeeldplaatje van een half uur geleden:
[Afbeelding]
Marc_Sway schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:18:
Veel dank! Wat bedoel je precies met het onderstaande? Is dat bij de ketel, of bij wellicht convectorputten?
quote]RedPas schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:06:
[...]
Op iedere aansluiting hangt er een DS1820, alsook op de collectors
[/quote]
:fill(white):strip_exif()/f/image/FlWrQaxLvFQWiApKNkjgx1Jt.png?f=user_large)
Direct na de ketel, op de collector en op de buizen net voor de radiators.
Verbonden aan ESP met ESPhome versturen deze draadloos de temps.
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Ik heb momenteel wat Xioami's met de custom firmware die bluetooth communiceren met een ESP32.
33 minuten sensors in HAS plakken.Marc_Sway schreef op zondag 10 december 2023 @ 18:59:
Dank! Gewoon ESp8266 gebruikt of ESP32?
Ik heb momenteel wat Xioami's met de custom firmware die bluetooth communiceren met een ESP32.
https://www.google.com/se...84e4,vid:pxcy1ZYnWBw,st:0
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
https://pvvx.github.io/AT...eter/TelinkMiFlasher.html
YouTube: 4$ Xiaomi thermometer custom firmware LYWSD03MMC BLE TLSR8251
[ Voor 38% gewijzigd door Marc_Sway op 10-12-2023 19:29 ]
Dan kun je ze uitlezen in HASS?Marc_Sway schreef op zondag 10 december 2023 @ 19:26:
Yep! En ik gebruikt dit voor de Xiaomi's:
https://pvvx.github.io/AT...eter/TelinkMiFlasher.html
YouTube: 4$ Xiaomi thermometer custom firmware LYWSD03MMC BLE TLSR8251
Edit: ik zie je tweede link.
[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 10-12-2023 19:58 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Als je HA al een bluetooth dongle heeft zou die de sensor dan meteen moeten zien.
Ik draai echter HA op een VM, dan heb je een bluetooth proxy device er tussen nodig (naar je wifi netwerk). Ik heb daar een ESP32 voor geflashed met:
https://esphome.io/projects/index.html
Werkt perfect!
Brander zie je niet zo gauw in je verbruik terug. Wel de ventilator benodigt voor verse verbrandings lucht.Marc_Sway schreef op maandag 11 december 2023 @ 09:21:
[Afbeelding]
Plaatje van HA gisterenochtend: vertikaal het elektrische gebruik van mijn CV, gemeten met een Homewizard Energy Power Plug.
De groene delen zijn de momenten dat de pomp draait.
Kan ik aannemen dat de kleine piekjes bovenaan de chart (binnen het blauw omlijnde gebied), de brander-starts zijn?
Is ketel beperkt op z'n aanvoer temperatuur?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
OK, great. Dan zou je denken dat die kleine piekjes (omlijnd met het blauw in de grafiek), het snel opspinnen van de ventilator is, correct?Seafarer schreef op maandag 11 december 2023 @ 11:12:
[...]
Brander zie je niet zo gauw in je verbruik terug. Wel de ventilator benodigt voor verse verbrandings lucht.
Is ketel beperkt op z'n aanvoer temperatuur?
De aanvoer-temp is hier beperkt tot 65C, dat gaat enkele traditionele convectorputten in en radiatoren (ik heb hier geen vloerverwarming in de living).
Klopt sommige ketels willen dat bij opstarten en/of brander kamer ventileren. Maar ook sommige thermostaten vragen even volgas.Marc_Sway schreef op maandag 11 december 2023 @ 11:51:
[...]
OK, great. Dan zou je denken dat die kleine piekjes (omlijnd met het blauw in de grafiek), het snel opspinnen van de ventilator is, correct?
De aanvoer-temp is hier beperkt tot 65C, dat gaat enkele traditionele convectorputten in en radiatoren (ik heb hier geen vloerverwarming in de living).
Ik zou de aanvoer op 75 graden zetten, ik denk dat je minder starts krijgt. Wel even kijken wat de retour doet.
En de flow hoog. Volgens de gebruiks aanwijzing kun je die op de pomp instellen.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Seafarer schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 09:03:
[...]
Jij had toch de flow in de slangen geknepen?
Beter is de flow in de vloer hoog te houden (dan blijft deze egaal verwarmd) beter de totale flow naar de vloer te verminderen zodat je convector meer water krijgt.
Convector is wel juist aangesloten? Warme water gaat er aan de bovenkant in?
:strip_exif()/f/image/UEyg9A4TQH6UqHtNThmc4Pq7.jpg?f=fotoalbum_large)
Afgelopen weekend de aanvoer vervangen van 16 naar 20mm
Afgelopen weekend vergroot naar 20mm.scofield schreef op zondag 3 december 2023 @ 17:03:
[...]
Vloerverwarming verdeler is met slang 16 aangesloten? Dat is wel erg magertjes. Weet je waarom hier geen grotere diameter gekozen is?
:strip_exif()/f/image/UEyg9A4TQH6UqHtNThmc4Pq7.jpg?f=fotoalbum_large)
Ook is intergas geweest. CV hoefde geen update. de 3,8kw is het minimale voor de xtreme 30. Ik dacht 3,6 kw, maar dat is alleen voor de xtreme 36 schijnbaar ....
Tja, gaat die vergroting verschil maken, ik denk van niet. Maar nu is de eerste reactie van mensen wel verholpen "die aanvoer is klein ... ".
Voor nu nog kijken naar een pompschakelaar, iemand die weet of dit goed werkt op een uponor leiding?
Wat ik nu zie is dat de aanvoer linksboven binnenkomt en de retour rechtsonder. Nu lijkt mij dit alles behalve efficiënt want ingaande temperatuur is exact hetzelfde als uitgaande temperatuur. Lijkt wel alsof er niet gemengd wordt met de retour van de vvw leidingen
Weet iemand waarom een installatie hydraulisch actief geïnstalleerd wordt ?
Mijn situatie is: cv ketel, radiatoren in leefgedeelte en vvw in badkamer/slaapvertrek. Warmtevraag is per zone/kamer/ruimte in te regelen dmv hce80 en Honeywell radiatorknoppen.
:strip_exif()/f/image/n8zqCpS1SSTaAPydGt6wzrzJ.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 4% gewijzigd door AOC op 11-12-2023 15:20 ]
Interessante gedachte, ga ik komende dagen eens proberen. Ik heb hier geen LTV en de living wordt met name verwarmd door 2 lange convectorputten. Die moeten volgens mij sowieso niet te lage aanvoer-temp hebben om een beetje warmte te kunnen afgeven aan de lucht.Seafarer schreef op maandag 11 december 2023 @ 12:27:
[...]
Ik zou de aanvoer op 75 graden zetten, ik denk dat je minder starts krijgt. Wel even kijken wat de retour doet.
En de flow hoog. Volgens de gebruiks aanwijzing kun je die op de pomp instellen.
Ik ben met je eens dat bij een hogere aanvoer-temp, het aantal branderstarts kan afnemen, maar dat komt dan door temp-overshoots als de brander net is afgeslagen. Hier gaat immers min 10kW power het systeem in als de brander start. Dan volgt er bij convectorputten al snel een temp-overshoot in de ruimte (boven het set-point van de thermostaat), omdat de pomp nog een tijd nadraait en convectorputten een grote 'warmte massa' hebben.
Als gevolg hiervan krijg je dan in de praktijk een soort 'isolerend' verloop van de temperatuur in je ruimte (rond het set-point van de kamerthermostaat).
Overigens: is iemand op het forum die weet wat ongeveer de ideale aanvoer-temp is voor een traditionele convectorput?
Maar een toevoer van hoger dan 75C moet ik maar niet doen, aangezien we dan met de retour-temp waarschijnlijk dan boven de 58C komen (dauwpunt rookgas).
Hierbij fotos van de installatie.Superbeagle schreef op maandag 11 december 2023 @ 18:37:
@AOC Plaats eens een foto van jouw eigen verdeler. Dat maakt het makkelijker voor ons.
De aanvoerbalk komt qua temperatuur tussen de 35a40 graden. Daarboven zie je de retourbalk en die is +- 22 graden. Vervolgens nog een foto van de leiding die retour naar de ketel gaat met vrijwel dezelfde temperatuur van de aanvoer.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Is er wel flow over de twee rechtse lussen?
En waarom stuurt de HCE80 de pomp niet aan? Nu draait de pomp continu, terwijl dat maande lang niet nodig is. De HCE80 heeft toch ook gewoon een pompaansturing?
[ Voor 49% gewijzigd door Blihi op 11-12-2023 19:38 ]
Is dat niet toegestaan dan?Marc_Sway schreef op maandag 11 december 2023 @ 19:18:
Ze zijn idd iets van 15 jaar oud (en zonder ventilatoren er op).
Maar een toevoer van hoger dan 75C moet ik maar niet doen, aangezien we dan met de retour-temp waarschijnlijk dan boven de 58C komen (dauwpunt rookgas).
Dan ga je uit het HR bereik en boet je nogal in qua rendement van je ketel.
Wel toegestaan, maar dan heb je geen condensatie en daardoor een lager rendement en dat is zonde.
Daarom retour altijd proberen onder de 58 te laten.
Waarschijnlijk ja. Aanname!! gewoon testen dan weet je het.Marc_Sway schreef op maandag 11 december 2023 @ 19:18:
Ze zijn idd iets van 15 jaar oud (en zonder ventilatoren er op).
Maar een toevoer van hoger dan 75C moet ik maar niet doen, aangezien we dan met de retour-temp waarschijnlijk dan boven de 58C komen (dauwpunt rookgas).
Zomaar een leeftijd roepen voor een convector put zegt helemaal niets. De eerste convectors ging het water er maar een keer doorheen.
Daarna kwamen ze met twee keer erdoorheen.
Toen 2 pijpen naast elkaar en 2 keer erdoor heen.
Een tijdje zijn ovale pijpen "de je van het geweest". (Duitsland populair) (ik zie ze nergens meer)
Toen kwam 4 keer erdoorheen. En met ventilatoren.
Maar het blijven stofnesten.

Ideale aanvoer temperatuur? Als er warmte uitkomt is het goed.
[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 11-12-2023 20:37 ]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Als dat even bij opwarmen gebeurt is dat echt geen ramp.NicoHF schreef op maandag 11 december 2023 @ 20:26:
[...]
Wel toegestaan, maar dan heb je geen condensatie en daardoor een lager rendement en dat is zonde.
Daarom retour altijd proberen onder de 58 te laten.
Anders gewoon je ketel vervangen.
Kies maar.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Dit had ik ook met mijn Robot mengverdeler. Toen heb ik Ta/vermogen iets hoger gezet, en nu werkt het wel goed.AOC schreef op maandag 11 december 2023 @ 15:16:
Wat ik nu zie is dat de aanvoer linksboven binnenkomt en de retour rechtsonder. Nu lijkt mij dit alles behalve efficiënt want ingaande temperatuur is exact hetzelfde als uitgaande temperatuur. Lijkt wel alsof er niet gemengd wordt met de retour van de vvw leidingen
En mijn retour temperatuur is (net als met lage Ta) nog steeds iets van 30 graden, alleen wordt de vloer nu wel warm.
Zijn vijftig was nog schoon. Drinkwaterkaart.nl Drinkwaterspots
Je thermostaat dient daar rekening mee te houden na een tijdje.Marc_Sway schreef op maandag 11 december 2023 @ 18:53:
[...]
Ik ben met je eens dat bij een hogere aanvoer-temp, het aantal branderstarts kan afnemen, maar dat komt dan door temp-overshoots als de brander net is afgeslagen. Hier gaat immers min 10kW power het systeem in als de brander start. Dan volgt er bij convectorputten al snel een temp-overshoot in de ruimte (boven het set-point van de thermostaat), omdat de pomp nog een tijd nadraait en convectorputten een grote 'warmte massa' hebben.
Een andere thermostaat kan ook een goede aanschaf zijn.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
De kleppen staan open iig, of er genoeg flow is, geen idee. Er is 1 leiding die heel lang duurt voordat retour warmer wordt.Blihi schreef op maandag 11 december 2023 @ 19:37:
Staan niet gewoon alle lussen dicht?
Is er wel flow over de twee rechtse lussen?
En waarom stuurt de HCE80 de pomp niet aan? Nu draait de pomp continu, terwijl dat maande lang niet nodig is. De HCE80 heeft toch ook gewoon een pompaansturing?
Maar verder zie ik dat alle verdelers van robot de aanvoer leiding en retour boven de verdeler is aangesloten. Waarom wordt bij mij de retour aansluiting niet gebruikt? Maar wel de hydraulisch-actieve aansluiting voor de retour?
De pomp zit niet op de hce80 aangesloten omdat het een label a pomp betreft. Ik heb begrepen dat deze niet mag schakelen
[ Voor 15% gewijzigd door AOC op 11-12-2023 21:07 ]
Schakelen mag. Maar bekijk de specs van de fabrikant. Die adviseert het aantal malen aan/uit. of niet.AOC schreef op maandag 11 december 2023 @ 20:50:
[...]
De kleppen staan open iig, of er genoeg flow is, geen idee. Er is 1 leiding die heel lang duurt voordat retour warmer wordt.
Maar verder zie ik dat alle verdelers van robot de aanvoer leiding en retour boven de verdeler is aangesloten. Waarom wordt bij mij de retour aansluiting niet gebruikt? Maar wel de hydraulisch-actieve aansluiting voor de retour?
De pomp zit niet op de hce80 aangesloten omdat het een label a pomp betreft. Ik heb begrepen dat deze niet mag schakelen
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Daar heb ik ook wel eens over nagedacht maar ben er nooit helemaal uitgekomen wat het dan moet worden. Al die smart thermostaten (Nest, Tado, etc) klinken leuk maar die mikken op de grote markt met allerlei zogenaamde 'smart/lerende' features maar ik wil eigenlijk alleen een thermostaat van een fabrikant die ook echt goede CV ketels zelf fabriceert en waar ook veel parameters van de CV en of kamerthermostaat (remote) uit te lezen zijn, en ook niet aan een Cloud hangen. Ik heb toen wel gekeken naar de iSense/Remeha, Intergas en Nefit thermostaten.Seafarer schreef op maandag 11 december 2023 @ 20:45:
[...]
Je thermostaat dient daar rekening mee te houden na een tijdje.
Een andere thermostaat kan ook een goede aanschaf zijn.
Bijkomend had ik ook nog de eis dat t ding qua set-point met 0.2C in te stellen is (wat mijn IK 400 OT = oude Itho thermostaat)
[ Voor 8% gewijzigd door Marc_Sway op 11-12-2023 22:13 ]
Inmiddels gevonden wat hydraulisch-actief inhoudt.AOC schreef op maandag 11 december 2023 @ 20:50:
[...]
Waarom wordt bij mij de retour aansluiting niet gebruikt? Maar wel de hydraulisch-actieve aansluiting voor de retour?
"verdeler hydraulisch neutraal of hydraulisch actief functioneert. De verdeler staat standaard hydraulisch neutraal ingesteld. Dit houdt in dat het re- tourwater maximaal bij het aanvoerwater wordt gemengd."
In mijn geval is de verdeler hydraulisch actief aangesloten. Geen idee waarom, is geinstalleerd voordat ik hier introk. Maar dit betekend dus dat 0% van het retourwater gemengd wordt met de aanvoer. Gezien ik niet op laag temperatuur stook, dit ivm radiatoren in het leefgedeelte vh huis, denk ik dat dit voor mij erg ongunstig is. (ketel staat op aanvoer 65 graden ingesteld). De thermostaatknop op de aanvoer van de verdeler staat op 40graden in en er komt direct 40 graden eruit.
Als op B de aanvoer zit, en op J de retour dan heb je gewoon kortsluiting in het systeem. De onderbalk is de aanvoerbalk en het water stroom linea recta door de balk naar buiten.AOC schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 13:32:
Ik heb iets geks met mijn vloerverwarming. Ik heb alle sluiters op de retour dichtgedraaid (waarmee je het debiet kan regelen) om te testen of deze nog goed sluiten. Theoretisch zou nu geen warm water in de vvw kunnen komen.
Nu blijkt echter dat 1 leiding, alleen bij de aanvoer, alsnog warm wordt
In de afbeelding hieronder zie je duidelijk de aanvoer. Deze wordt binnen enkele seconden warm wanneer ik de thermostaatknop - kort- naar 45 graden draai.
De retour blijft gedurende tijd stabiel koud. Wanneer ik de sluiter van de leiding opendraai dan komt er al vrij snel warm water terug in de retour.
Heb nog niet gezien dat ik waterdruk verlies of iets dergelijks. Gezien de temperatuur vrij snel omhoog gaat op de aanvoer lijkt het mij ook dat er genoeg doorstroom is en bij eventuele lekkage het geheel al lang leeg had moeten zijn. Of misschien zit ik hier er wel naast?
Ik laat iig de vloer afkoelen en daarna alleen die ene leiding opwarmen, kijken waar het heen gaat.
Heeft iemand een idee wat het mogelijk zou kunnen zijn?
[Afbeelding]
Dat verklaart je hoge aanvoer temperatuur op balk thermometer terwijl retour laag blijft.
Dat verklaart dat de temperatuur met een gelijke temperatuur er in als eruit gaat.
Dat verklaart waarom je vloer niet warm wordt
Het is de enige logische verklaring voor retouren van 22 op de groepen terwijl de retourleiding 40graden is en gelijk is aan je aanvoerleiding.
[ Voor 3% gewijzigd door Dashlane op 11-12-2023 23:22 ]
Nee, zo zit het niet.Dashlane schreef op maandag 11 december 2023 @ 23:17:
[...]
Als op B de aanvoer zit, en op J de retour dan heb je gewoon kortsluiting in het systeem. De onderbalk is de aanvoerbalk en het water stroom linea recta door de balk naar buiten.
Dat verklaart je hoge aanvoer temperatuur op balk thermometer terwijl retour laag blijft.
Dat verklaart dat de temperatuur met een gelijke temperatuur er in als eruit gaat.
Dat verklaart waarom je vloer niet warm wordt
Het is de enige logische verklaring voor retouren van 22 op de groepen terwijl de retourleiding 40graden is en gelijk is aan je aanvoerleiding.
Menging van heet water vanuit de cv-ketel met retourwater van de vvw vindt plaats aan de zuigzijde van de vvw-pomp. Stel dat de mengtemperatuur 40 gr is, dan wordt de aanvoerbuis gevuld met 40 gr water.
Dit wordt in de verdeler die @AOC heeft, verdeeld over 7 vvw-lussen en 1 retourleiding naar de cv-ketel.
De cv-ketel krijgt dus 40 gr water retour. Bij een aanvoer van 60 gr "ziet" de ketel dus 20 gr delta T.
Is dit ongunstig voor de warmte-afgifte in de vvw? Nee
Is dit ongunstig voor het het energieverbruik? Ja, dat kan beter. Dit is een ouder type vvw-verdeler. Tegenwoordig zitten aanvoer en retour van de cv op de retourbuis van de verdeler. Dan krijgt de cv het retourwater van de vvw en dat is lager in temperatuur.
Gegevens huis:
Bouwjaar: 1978
Glas: Dubbelglas en enkelglas
Spouw: geisoleerd
Dak: Wordt geisoleerd
CV systeem
Begane grond:
- 8 convector putten
- 4 vloerverwarmingsgroepen in de woonkamer en keuken, uit de tijd van het bouwjaar. Wel een nieuwe verdeler en pomp uit 2018. Aanvoer staat op 40 graden. Heb een delta T van 5 graden in aanvoer en retour
- 4 radiatoren, waarvan 2 met een thermostatische radiatorknop
- 3 radiatoren met thermostatische radiatorknop
- 1 radiator met draaiknop
Ketel: Nefit Trendline HRC30 CW5
Thermostaat: Nefit Moduline 100
Nu stond de ketel op volle vermogen (30kw) en maximaal 100% pompsnelheid te draaien.
Ketelinstellingen voorheen:
CW water: 80 graden
Vermogen: 30kw
Min pomp snelheid: 30%
Max pomp snelheid 100%
Nu ben ik wat bezig geweest met tweaken van de ketel, om zo te kijken of ik het rendement kan verhogen en het gasverbruik te verlagen. Het gasverbruik nu zit op 0,65m3 per graaddag.Met bovenstaande instellingen krijg je het hele huis goed warm. Maar de radiatoren zijn van boven tot onder gloeiend heet, dus de pompsnelheid moet sowieso omlaag.
Na het bekijken van een youtube video John Visser op youtube, het vermogen naar het laagst gezet en het maximale pomp toerental ook helemaal terug geschroefd. Gevolg: aanvoer temperatuur niet hoger dan 35 graden.
Welke vervolgstappen kan ik nu het beste doen om het langzaam op te schroeven? Zodat het wat beter warm wordt in huis. Pompsnelheid laag laten staan, en het ketel vermogen wat omhoog schroeven?
[ Voor 4% gewijzigd door Gdzr op 12-12-2023 08:59 ]
Ik weet niet zo zeer of dit een oudere type is want de retour op de retourbalk is gewoon aanwezig maar nooit aangesloten geweest. Ook zie ik regelmatig de temperatuur hoger oplopen dan ingesteld op de thermische kraan waardoor ik mij afvraag of het mengen allemaal wel goed gaat. Tijd om maar eens het eea te verversen en opnieuw aan te sluiten:)arpeggio schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 08:18:
[...]
dat kan beter. Dit is een ouder type vvw-verdeler. Tegenwoordig zitten aanvoer en retour van de cv op de retourbuis van de verdeler. Dan krijgt de cv het retourwater van de vvw en dat is lager in temperatuur.
Laat ik het dan anders zeggen: jouw verdeler is op de ouderwetse manier aangesloten. Maar jij hebt wel de mogelijkheid om de retour naar de cv-ketel op de retourbuis van de verdeler aan te sluiten. En zelfs op 2 plaatsen; direct naast de aanvoer of eventueel rechts op de balk.AOC schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 09:00:
[...]
Ik weet niet zo zeer of dit een oudere type is want de retour op de retourbalk is gewoon aanwezig maar nooit aangesloten geweest. Ook zie ik regelmatig de temperatuur hoger oplopen dan ingesteld op de thermische kraan waardoor ik mij afvraag of het mengen allemaal wel goed gaat. Tijd om maar eens het eea te verversen en opnieuw aan te sluiten:)
Soms komt hier nog wel eens zo'n oude verdeler voorbij met twee 'diagonale' aansluitingen. Dat is dus op zichzelf niet fout, maar met de inzichten van nu en de wens om met lagere aanvoertemperaturen te werken, wordt dit niet meer gedaan.
Ik heb even 2 foto's gemaakt van de 2 traditionele (in bedrijf zijnde) convectorputten, 1 wat nieuwer dan de andere.Seafarer schreef op maandag 11 december 2023 @ 20:35:
[...]
Waarschijnlijk ja. Aanname!! gewoon testen dan weet je het.
Zomaar een leeftijd roepen voor een convector put zegt helemaal niets. De eerste convectors ging het water er maar een keer doorheen.
Daarna kwamen ze met twee keer erdoorheen.
Toen 2 pijpen naast elkaar en 2 keer erdoor heen.
Een tijdje zijn ovale pijpen "de je van het geweest". (Duitsland populair) (ik zie ze nergens meer)
Toen kwam 4 keer erdoorheen. En met ventilatoren.
Ze hebben beide 2 lussen, dus 4 buizen totaal door de afgifte lamellen.
Er zitten dus geen ventilatoren op.
Wie heeft er ervaring met het 'uitswappen' van zulke traditionele convectors met de hedendaagse Jaga's inbouw ventilatorconvectors?
Levert dat een aanzienlijke performance/warmteafgifte verbetering dan op of is het maar beperkt?
:strip_exif()/f/image/TUVUFjYSa0k51utSwUvIbQpY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/m3AnMT7Mo6tcCVNfjoqHnqrL.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 26% gewijzigd door Marc_Sway op 12-12-2023 19:26 ]
Ik had stalen betherma's maar die waren verkeerd ingebouwd. ik heb ze vervangen was misschien zinloos.Marc_Sway schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 18:56:
@Seafarer nog even over de concectorputten:
[...]
Ik heb even 2 foto's gemaakt van de 2 traditionele (in bedrijf zijnde) convectorputten, 1 wat nieuwer dan de andere.
Ze hebben beide 2 lussen, dus 4 buizen totaal door de afgifte lamellen.
Er zitten dus geen ventilatoren op.
Wie heeft er ervaring met het 'uitswappen' van zulke traditionele convectors met de hedendaagse Jaga's inbouw ventilatorconvectors?
Deze zou ik laten zitten. Jaga betherma hebben bijna dezelfde specs. Alleen dat ene merk maakt zoveel reclame.Levert dat een aanzienlijke performance/warmteafgifte verbetering dan op of is het maar beperkt?
[Afbeelding]
Ziet er niet zo lekker uit. Je zou kunnen overwegen om die te vervangen door een 15cm brede, de extra ruimte kun je gebruiken voor isolatie.(te vinden op marktplaats, soms voor zeer lage prijzen)
Leesvoer: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4409990/606181.pdf
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4402976/606137.pdf
Correct aan laten sluiten van de schotten is super belangrijk.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Veel dank voor je reactie en de suggestie voor de Climateboosters. Heb je die over de hele lengte van jouw convectorput?Rocketman schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 20:26:
Mij lijkt dat er geen verschil is met jaga convectoren. Ik heb hier beide soorten en de capaciteit is vrijwel gelijk. Die onderste convector lijkt me wel aan het eind van zijn leven. Die van mij zag er na 32 jaar gebruik ook zo roestig uit. Ik gebruik overigens Climateboosters op mijn Betherma Alumaxx putconvectoren, is goed vergelijkbaar met Jaga convectoren met DBH.
Bij mij zijn de convectorputten nl. ca 3 meter lang.
Ook veel dank hiervoor! Ik ga de pdfs lezen.Seafarer schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 22:26
Ziet er niet zo lekker uit. Je zou kunnen overwegen om die te vervangen door een 15cm brede, de extra ruimte kun je gebruiken voor isolatie.(te vinden op marktplaats, soms voor zeer lage prijzen)
Leesvoer: https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4409990/606181.pdf
https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/4402976/606137.pdf
Correct aan laten sluiten van de schotten is super belangrijk.
https://www.ecr-nederland...ren/groups/g+c+m+s+a+viewMarc_Sway schreef op woensdag 13 december 2023 @ 08:05:
@Rocketman
[...]
Veel dank voor je reactie en de suggestie voor de Climateboosters. Heb je die over de hele lengte van jouw convectorput?
Bij mij zijn de convectorputten nl. ca 3 meter lang.
Stil, op maat verkrijgbaar, op 230vac regelbaar en zal langere levensduur hebben.
Heb ook zulke types besteld voor in de kamers, enkel nog een omkasting maken
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Die dwarsstroom heb ik al eens gebruikt.RedPas schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:26:
[...]
https://www.ecr-nederland...ren/groups/g+c+m+s+a+view
Stil, op maat verkrijgbaar, op 230vac regelbaar en zal langere levensduur hebben.
Heb ook zulke types besteld voor in de kamers, enkel nog een omkasting maken
Niet breed genoeg en teveel flow en herrie.
Kijk even in het topic over de heatboosters en DBE zelfbouw.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Heb ik al gedaan hoor... ligt al een jaar 3x 24Vdc fans op een radiator in een kamer. PWM aangestuurdSeafarer schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:42:
[...]
Die dwarsstroom heb ik al eens gebruikt.
Niet breed genoeg en teveel flow en herrie.
Kijk even in het topic over de heatboosters en DBE zelfbouw.
Goede flow, veel lawaai, en voor een lange radiator heb je er meer dan 3 nodig.
Ik ban van plan om zo een dwarsstroom fan eronder te hangen, met een mooie omkasting en snelheidgeregelt
Als je ze traag laat draaien zijn ze geruisloos.
Maar elk heeft zn mening
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Vautje.RedPas schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:51:
[...]
Heb ik al gedaan hoor... ligt al een jaar 3x 24Vdc fans op een radiator in een kamer. PWM aangestuurd
Goede flow, veel lawaai, en voor een lange radiator heb je er meer dan 3 nodig.
Ik ban van plan om zo een dwarsstroom fan eronder te hangen, met een mooie omkasting en snelheidgeregelt
Als je ze traag laat draaien zijn ze geruisloos.
Maar elk heeft zn meningbest ook
dat we nog kunnen leren van elkaar
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Ik bedoelde die kleintjes zijn mijn ervaring niet zo bruikbaar.Die brede van 1000 mm zijn goed te gebruiken. Met goede regeling.RedPas schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:51:
[...]
Heb ik al gedaan hoor... ligt al een jaar 3x 24Vdc fans op een radiator in een kamer. PWM aangestuurd
Goede flow, veel lawaai, en voor een lange radiator heb je er meer dan 3 nodig.
Ik ban van plan om zo een dwarsstroom fan eronder te hangen, met een mooie omkasting en snelheidgeregelt
Als je ze traag laat draaien zijn ze geruisloos.
Maar elk heeft zn meningbest ook
dat we nog kunnen leren van elkaar
Wat voor regeling heb je daarvoor gebruikt?
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
https://www.amazon.com.be...a0f7d32d88b10b5347775c50aSeafarer schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:25:
[...]
Ik bedoelde die kleintjes zijn mijn ervaring niet zo bruikbaar.Die brede van 1000 mm zijn goed te gebruiken. Met goede regeling.
Wat voor regeling heb je daarvoor gebruikt?
Zoiets bv, maar vooral veel trial and error

Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
In de 'oude' accumulatie-verwarmingen zit er onderaan ook zo een type ventilator. Mits goed geinstalleerd vraagt weinig tot geen onderhoud, van tijd tot tijd eens de stofzuiger, en lange levensduur.Seafarer schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:25:
[...]
Ik bedoelde die kleintjes zijn mijn ervaring niet zo bruikbaar.Die brede van 1000 mm zijn goed te gebruiken. Met goede regeling.
Wat voor regeling heb je daarvoor gebruikt?
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Enkel nog aan het twijfelen of ik beugel maak met bevestiging aan onderkant radiator, of een muurbeugel.RedPas schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:51:
[...]
Heb ik al gedaan hoor... ligt al een jaar 3x 24Vdc fans op een radiator in een kamer. PWM aangestuurd
Goede flow, veel lawaai, en voor een lange radiator heb je er meer dan 3 nodig.
Ik ban van plan om zo een dwarsstroom fan eronder te hangen, met een mooie omkasting en snelheidgeregelt
Als je ze traag laat draaien zijn ze geruisloos.
Maar elk heeft zn meningbest ook
dat we nog kunnen leren van elkaar
En dan laat ik de timmerman een mooie omkasting maken waar ik eventueel een filter kan plaatsen en alles mooi proper is weggewerkt.
Met een schuine bovenkant zodat deze niet als rek gebruikt word
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Interessant allemaal aangaande de ventilatoren!Seafarer schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:25:
[...]
Ik bedoelde die kleintjes zijn mijn ervaring niet zo bruikbaar.Die brede van 1000 mm zijn goed te gebruiken. Met goede regeling.
Wat voor regeling heb je daarvoor gebruikt?
Ik denk wel dat als je er mee aan de slag gaat, je eerst ook temp sensoren moet hebben aan de supply (Ti) en de return (To) aansluitingen vlak bij de convector zelf.
Als de ventilatoren echt goed werken en de performance van de warmteafgifte van een convectorput echt verbeteren, dan moet de Delta-T (Td) = Ti - To toenemen als de ventilatoren draaien.
Zijn er hier mensen op het forum die die Td ook over wat langere tijd hebben gelogd voor de volgende 2 scenario's?
a) Het Td verloop met de convectorventilatoren 'Uit'
b) hetzelfde met de ventilatoren 'Aan'
Marc_Sway schreef op woensdag 13 december 2023 @ 13:44:
Zou leuk zijn als iemand 2 grafieken heeft uit de praktijk voor de 2 scenario's
/f/image/c5SvCfZa3x6Ibyo6Vawp3rfS.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/qrtam3eF8lAaIoePDkGsIXPD.png?f=fotoalbum_large)
[ Voor 10% gewijzigd door RedPas op 13-12-2023 14:33 ]
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Ik heb een convector van 190 cm en heb daar drie Climateboosters op liggen. Een climatebooster is 50 cm lang. Ze zijn een stuk stiller en effectiever dan die speedcomfort ventilatoren.Marc_Sway schreef op woensdag 13 december 2023 @ 08:05:
@Rocketman
[...]
Veel dank voor je reactie en de suggestie voor de Climateboosters. Heb je die over de hele lengte van jouw convectorput?
Bij mij zijn de convectorputten nl. ca 3 meter lang.
Hi RedPas, is dat het plaatje met de toevoer- en retourtemperatuur van de convectorput met de ventilatoren On?
Heb je dan ook een vergelijkbaar plaatje als de ventilatoren Off staan (voor de vergelijking)?
Bovenste in met de fan aan.Marc_Sway schreef op woensdag 13 december 2023 @ 14:57:
[...]
Hi RedPas, is dat het plaatje met de toevoer- en retour temperatuur van de convectorput met de ventilatoren On?
Heb je dan ook een vergelijkbaar plaatje als de ventilatoren Off staan (voor de vergelijking)?
Veel verschil zie je niet, maar in de kamer merk je groter verschil.
Sensors zijn DS1820, vastgemaakt aan de buizen dat uit de muur komen.
Waar ik wel een groot verschil zie, is het gasverbruik.
:fill(white):strip_exif()/f/image/tFWBjZLnnmcI2czAjg3aT9HR.png?f=user_large)
Sinds ik de aansturing (de thermostaat) veranderd heb, zie ik een mooie daling in het verbruik.
Dus ook minder branderstarts
[ Voor 27% gewijzigd door RedPas op 13-12-2023 15:19 ]
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Ik geen party pooper zijn, maar alleen naar je gasverbuik kijken zonder naar de temperatuur kijken is appels en peren. Het is flink warmer dan in het begin van de maand.RedPas schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:03:
[...]
Bovenste in met de fan aan.
Veel verschil zie je niet, maar in de kamer merk je groter verschil.
Sensors zijn DS1820, vastgemaakt aan de buizen dat uit de muur komen.
Waar ik wel een groot verschil zie, is het gasverbruik.![]()
[Afbeelding]
Sinds ik de aansturing (de thermostaat) veranderd heb, zie ik een mooie daling in het verbruik.
Dus ook minder branderstarts
PVoutput , Quatt L/W warmtepomp met alleen radiatoren, T6 thermostaat
Veel dank voor de verdere update en het extra plaatje!RedPas schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:03:
[...]
Waar ik wel een groot verschil zie, is het gasverbruik.![]()
[Afbeelding]
Sinds ik de aansturing (de thermostaat) veranderd heb, zie ik een mooie daling in het verbruik.
Dus ook minder branderstarts
Wat heb je precies "veranderd aan de aansturing (thermostaat)"?
Ik monitor (en log ook) het verloop van de buitentemperatuur. Dat verloop zou je eigenlijk ook moeten menemen in de grafiek van je gasverbruik. Daar zit een behoorlijke correlatie tussen als je de kamerthermostaat overdag altijd op dezelfde waarde houdt.
Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topicMarc_Sway schreef op woensdag 13 december 2023 @ 13:42:
[...]
Interessant allemaal aangaande de ventilatoren!
Ik denk wel dat als je er mee aan de slag gaat, je eerst ook temp sensoren moet hebben aan de supply (Ti) en de return (To) aansluitingen vlak bij de convector zelf.
Als de ventilatoren echt goed werken en de performance van de warmteafgifte van een convectorput echt verbeteren, dan moet de Delta-T (Td) = Ti - To toenemen als de ventilatoren draaien.
Zijn er hier mensen op het forum die die Td ook over wat langere tijd hebben gelogd voor de volgende 2 scenario's?
a) Het Td verloop met de convectorventilatoren 'Uit'
b) hetzelfde met de ventilatoren 'Aan'
Al je vragen worden hier behandelt.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Ja dat weet ik ook... Ben dan ook benieuwd naar de koudere dagen, hoe deze dan zich zal gedragen.s020506 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:37:
[...]
Ik geen party pooper zijn, maar alleen naar je gasverbuik kijken zonder naar de temperatuur kijken is appels en peren. Het is flink warmer dan in het begin van de maand.
Maar, er is nu ganse dag iemand thuis en vanaf 5u30 tot ongeveer 21u is thermostaat in automodus en 22°C gevraagd
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
De aansturing is slimmer geworden, de vorige thermostaat ging aan vanaf een 0.5°c onder doeltemp en ging uit op doeltemp.Marc_Sway schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:43:
[...]
Veel dank voor de verdere update en het extra plaatje!
Wat heb je precies "veranderd aan de aansturing (thermostaat)"?
Ik monitor (en log ook) het verloop van de buitentemperatuur. Dat verloop zou je eigenlijk ook moeten menemen in de grafiek van je gasverbruik. Daar zit een behoorlijke correlatie tussen als je de kamerthermostaat overdag altijd op dezelfde waarde houdt.
Versatile is wat slimmer. https://github.com/jmcollin78/versatile_thermostat
Het is een PID regeling, met veel instel mogelijkheden
[ Voor 3% gewijzigd door RedPas op 13-12-2023 16:02 ]
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Bij vloerverwarming is het nou goedkoper om bij zachter weer temperaturen zoals nu het geval is om het op 30 graden in te stellen ipv 40 graden?
M'n woning kan prima op temperatuur blijven met 30 graden maar dan duurt het wel langer voordat de temperatuur is bereikt.
De reden van twijfel is omdat hier reactie las dat het niet zoveel uitmaakt als de Delta T gelijk is, terwijl ik op internet lees dat hoe lager hoe zuiniger is.
Bv
https://www.vtwonen.nl/du...e-vloerverwarming~8aa93c1Wat is het zuinigst?
De zuinigste vloerverwarming temperatuur is dus rond de 30°C. Want hoe lager deze watertemperatuur, hoe goedkoper de energierekening.
Hoe zeker ben je dat deze daling enkel te wijten is aan de verandering in aansturing? Ik zie bij mij ook een daling in het verbruik de afgelopen dagen, maar dat komt simpelweg omdat het de laatste dagen minder koud isRedPas schreef op woensdag 13 december 2023 @ 15:03:
[...]
Bovenste in met de fan aan.
Veel verschil zie je niet, maar in de kamer merk je groter verschil.
Sensors zijn DS1820, vastgemaakt aan de buizen dat uit de muur komen.
Waar ik wel een groot verschil zie, is het gasverbruik.![]()
[Afbeelding]
Sinds ik de aansturing (de thermostaat) veranderd heb, zie ik een mooie daling in het verbruik.
Dus ook minder branderstarts
What Do You Call An Alligator In A Vest?
Als je huis op temperatuur blijft met 30 graden, dan gewoon op 30 stoken, en dan zou ik die gewoon 24/7 laten doordraaien.NicoHF schreef op woensdag 13 december 2023 @ 20:59:
Ik vroeg mij wat af.
Bij vloerverwarming is het nou goedkoper om bij zachter weer temperaturen zoals nu het geval is om het op 30 graden in te stellen ipv 40 graden?
M'n woning kan prima op temperatuur blijven met 30 graden maar dan duurt het wel langer voordat de temperatuur is bereikt.
De reden van twijfel is omdat hier reactie las dat het niet zoveel uitmaakt als de Delta T gelijk is, terwijl ik op internet lees dat hoe lager hoe zuiniger is.
Bv
[...]
https://www.vtwonen.nl/du...e-vloerverwarming~8aa93c1
Sony A7 iv en wat recycled glas
Momenteel houdt die dat wel.Tommie12 schreef op donderdag 14 december 2023 @ 15:24:
[...]
Als je huis op temperatuur blijft met 30 graden, dan gewoon op 30 stoken, en dan zou ik die gewoon 24/7 laten doordraaien.
Maar hij is wel lang bezig zie ik.
Vannacht is die van 3 tot 9 uur bezig geweest om het op temperatuur te houden.
Dat is toch ideaal!NicoHF schreef op donderdag 14 december 2023 @ 16:33:
[...]
Momenteel houdt die dat wel.
Maar hij is wel lang bezig zie ik.
Vannacht is die van 3 tot 9 uur bezig geweest om het op temperatuur te houden.
Gewoon lekker rustig pruttelen aan lage temperatuur maakt alles efficient.
Sony A7 iv en wat recycled glas
Wat op die site staat is onvolledig:NicoHF schreef op woensdag 13 december 2023 @ 20:59:
Ik vroeg mij wat af.
Bij vloerverwarming is het nou goedkoper om bij zachter weer temperaturen zoals nu het geval is om het op 30 graden in te stellen ipv 40 graden?
M'n woning kan prima op temperatuur blijven met 30 graden maar dan duurt het wel langer voordat de temperatuur is bereikt.
De reden van twijfel is omdat hier reactie las dat het niet zoveel uitmaakt als de Delta T gelijk is, terwijl ik op internet lees dat hoe lager hoe zuiniger is.
Bv
[...]
https://www.vtwonen.nl/du...e-vloerverwarming~8aa93c1
Dat is dus geheel afhankelijk van het type warmtebron.Wat is het zuinigst?
De zuinigste vloerverwarming temperatuur is dus rond de 30°C. Want hoe lager deze watertemperatuur, hoe goedkoper de energierekening.
Stook je meteen warmtepomp, dan is het inderdaad hoe lager de Ta hoe zuiniger je stookt.
Doe je dat echter met een HR-ketel dan maakt de hoogte van de Ta geen bal uit zoals hier vaker verteld. De enige temperatuur die bepaalt hoe zuinig je stookt is de Tr, om redenen die hier ook al vaker geschreven zijn.
En de redacteur kon dat eenvoudig verifiëren door naar het zusterbedrijf Tweakers, dat ook onder DPG Media valt, te bellen.
Dus op deze manier is het zuinigst?Tommie12 schreef op donderdag 14 december 2023 @ 16:42:
[...]
Dat is toch ideaal!
Gewoon lekker rustig pruttelen aan lage temperatuur maakt alles efficient.
Het is zuiniger om bv 6 uur lang met 30 graden te werken dan ik noem maar wat 4 uur met 40 graden?
Hoe lang het duurt maakt mij niet zoveel uit, ik laat het nu toch op een constante temperatuur staan.
Maar het gaat mij erom van wat zuiniger is 30 of 40 graden of ertussen eventueel.
Dit is het gasgrafiek van vandaag, niks te klagen qua gas momenteel
:strip_exif()/f/image/qBogeqNjnsYFflzTMnQbKlch.jpg?f=fotoalbum_large)
Die onderbrekeningen zijn aan en uit gaan van de ketel
Dit is niet de enige site die dat beweerd er zijn er nog meer en ook hier is niet iedereen overtuigt 😅Superbeagle schreef op donderdag 14 december 2023 @ 16:47:
[...]
Wat op die site staat is onvolledig:
[...]
Dat is dus geheel afhankelijk van het type warmtebron.
Stook je meteen warmtepomp, dan is het inderdaad hoe lager de Ta hoe zuiniger je stookt.
Die je dat echter met een HR-ketel dan maakt de hoogte van de Ta geen bal uit zoals hier vaker verteld. De enige temperatuur die bepaalt hoe zuinig je stookt is de Tr, om redenen die hier ook al vaker geschreven zijn.
En de redacteur kon dat eenvoudig verifiëren door naar het zusterbedrijf Tweakers, dat ook onder DPG Media valt, te bellen.
Dus dan gewoon op 40 graden stoken?
een lagere temperatuur i.c.m. een hogere flow levert gelijkmatigere
en waarschijnlijk aangenamere oppervlaktetemperaturen van de vloer op.
Het is maar waar je van houd, zou ik zeggen.
En vermoedelijk maakt het verschil in retourtemperatuur voor het ketelrendement
niet zo veel uit (<0,5%?)
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Als je LTV hebt (vloerverwarming) in de living wel, bij een goed geisoleerd of relatief jong huis.
Maar heb je bovenstaande niet, en bijv. traditionele radiatoren en/of convectorputten, dan is een lage temp toevoer vaak helemaal niet zo goed: de reden is dat dat soort warmteafgevers niet een te lage supply temperatuur moeten hebben omdat ze anders niet effectief de warmte afgeven omdat deze (convectorputten en standaard radiatoren) natuurlijke convectie nodig hebben (van de opstijgende warme lucht), om de warmte van het CV-water effectief af te kunnen geven aan de lucht in de betreffende ruimte. Dat werkt minder goed bij lage supply temperaturen.
Ga je dus je woonkamer 's ochtends opwarmen en heb je niet een perfect geisoleerd of nieuw huis, en je hebt geen LTV, dan beter de CV starten (en flink laten aanslaan) ergens vroeg in de ochtend dan hele nacht op 17-18C laten doorpruttelen.
Dit heb je overduidelijk niet gelezen:Marc_Sway schreef op donderdag 14 december 2023 @ 19:21:
Zo lasg mogelijke supply temperatuur is niet altijd goed/het meest efficient (qua gasverbruik en/of comfort).
Als je LTV hebt (vloerverwarming) in de living wel, bij een goed geisoleerd of relatief jong huis.
Maar heb je bovenstaande niet, en bijv. traditionele radiatoren en/of convectorputten, dan is een lage temp toevoer vaak helemaal niet zo goed: de reden is dat dat soort warmteafgevers niet een te lage supply temperatuur moeten hebben omdat ze anders niet effectief de warmte afgeven omdat deze (convectorputten en standaard radiatoren) natuurlijke convectie nodig hebben (van de opstijgende warme lucht), om de warmte van het CV-water effectief af te kunnen geven aan de lucht in de betreffende ruimte. Dat werkt minder goed bij lage supply temperaturen.
Ga je dus je woonkamer 's ochtends opwarmen en heb je niet een perfect geisoleerd of nieuw huis, en je hebt geen LTV, dan beter de CV starten (en flink laten aanslaan) ergens vroeg in de ochtend dan hele nacht op 17-18C laten doorpruttelen.
Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic
Lijkt me verstandig om dit nu wel even te doen.
Bij iedereen knalt hier de aanvoer temperatuur naar beneden. En snel opwarmen. Met cv en warmte pomp.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Dank voor de link!Seafarer schreef op donderdag 14 december 2023 @ 19:32:
[...]
Dit heb je overduidelijk niet gelezen:
Het grote HeatBooster smart home radiatorbooster-topic
Lijkt me verstandig om dit nu wel even te doen.
Bij iedereen knalt hier de aanvoer temperatuur naar beneden. En snel opwarmen. Met cv en warmte pomp.
Wat ik net hierboven beschreef is de situatie waarbij je geen ventilatoren hebt op je convectorput of bij je nieuwe high-tech muur- of standalone radiatoren uitgerust met ventilators.
Wat is ca 'de meterprijs', als je een Heatbooster koopt en 15cm ventilators op je convectorradiator legt?
In totaal heb ik hier ca 6 meter convectorput in de living (2 units)
voor ca. € 400 - 450,- totaal - per meter mag je zelf uitrekenen.
Just my € 2 ct
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Nu duurde het erg lang voordat de vloerverwarming groepen op temperatuur kwamen bij een CV temp van 41 graden werd de temp van de vloerverwarmingsgroepen max 25 graden (en het duurt erg lang voordat deze bereikt wordt), terwijl de thermostaat op de verdeler vol openstaat. Nu heb ik vandaag 2 groepen dichtgezet van de 10 tijdens een verwarmingsrun en zag de vv temperatuur vrij snel met 2 graden oplopen tot aan 27 graden invoer.
Liefst zou ik de groepen niet dichtzetten i.v.m. comfort. Wat kan de oorzaak zijn? Pompsnelheid van de verdeler te laag? Iets anders?
Het posten van je gasverbruik voegt weinig toe (is voor elk huis/woonsituatie weer anders en daardoor sowieso al lastig vergelijken). Laat dit s.v.p. achterwege als dit het enige is wat je post. Het wordt dan al gauw een opsom-topic en laat de écht interessante berichten ondersneeuwen. Voor het vergelijken van je verbruik is er een apart topic: Wat is jouw actuele energieverbruik?