piwakawaka schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:01:
Ik heb een vraagje over wat het effect is van defrosts op de binnentemperatuur (zonder het hele forum te moeten doorspitten). Excuses als de vraag al gesteld is.

Wat ik begrijp, is dat tijdens een defrost tijdelijk warmte aan het verwarmingssysteem onttrokken om de rijp of het ijs op de buitenunit te verwijderen.

Wat ik me afvraag: hoeveel merk je daar binnenshuis eigenlijk van?

Een paar concrete vragen:
  • Is er tijdens of na een defrost een merkbare daling van de kamertemperatuur?
  • Hoeveel graden schommelt de binnentemperatuur door defrosts?
  • Hoe lang duurt een defrost?
  • Hoe lang duurt het voordat de warmtepomp de tijdelijk verloren warmte weer heeft aangevuld?
  • Maakt het veel verschil of je vloerverwarming en/ofradiatoren hebt?
  • Is het effect bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid duidelijk groter?
Ik ben vooral benieuwd naar praktijkervaringen en metingen. Bijvoorbeeld mensen die de binnentemperatuur loggen en kunnen zien of er een verband is tussen defrostcycli en temperatuurschommelingen.

Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!
Geen data hier, maar veel beton vvw. Merk je niks vak. Buffert genoeg.

Radiatoren zijn tijdens defrost koud. Lijkt mij geen ramp, maar comfortabel is anders.

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 20:14

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@piwakawaka Betreffende je vraagje: Ik merk er bijna niets van. Je kan het wel meten.
Verder geen klachten hier door niemand.
Een grotere actieve waterinhoud helpt en natuurlijk een vloerverwarming met veel massa.
Als je meetdata zoekt - misschien vind je in dit topic iets?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


  • mr_evil08
  • Registratie: December 2008
  • Laatst online: 21:20

mr_evil08

dunklefaser schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:08:
@piwakawaka Betreffende je vraagje: Ik merk er bijna niets van. Je kan het wel meten.
Verder geen klachten hier door niemand.
Een grotere actieve waterinhoud helpt en natuurlijk een vloerverwarming met veel massa.
Als je meetdata zoekt - misschien vind je in dit topic iets?
Met droogbouw vloerverwarming hier merk ik daar ook niks van omdat vloerverwarming veel waterinhoud heeft.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 30-10-2026 19:13 ]

WP | SP, Daikin FTXM35M/RXM35M


  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 22:13
@GudZ

Ik kom, met twee winters ervaring op een maximaal aantal defrosts, tijdens het meest mistige en gore weer, van 35 stuks per etmaal. Daarbij duurt het ca. 6-8 minuten voordat de Ta weer op niveau is (wat ik maar even als een maat houd voor het verlies aan productiviteit).

Ik heb dat een keer gemeten, zie de grafiek uit mijn Beeclear meter.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ToNU7HCdD1v_K26yikhI2QLo2kM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u0vamjIniAqKtpFtbMKEDqiL.jpg?f=fotoalbum_large

Inclusief 50-60 minuten SWW run is de netto beschikbare tijd om te verwarmen dus tussen 18 en 19 uur. Ofwel onder die omstandigheden is vrijwel net zoveel vermogen nodig als om bij aanzienlijk drogere lucht bij -7 graden (mijn ervaring afgelopen winter, omgeving Twente) de boel op temperatuur te houden. Dus vergelijkbaar met de getallen van @SebastiaanPs ( nog iets heftiger zelfs).

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:38
EVfan schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 19:33:
[...]

@GudZ

Ik kom, met twee winters ervaring op een maximaal aantal defrosts, tijdens het meest mistige en gore weer, van 35 stuks per etmaal. Daarbij duurt het ca. 6-8 minuten voordat de Ta weer op niveau is (wat ik maar even als een maat houd voor het verlies aan productiviteit).

Ik heb dat een keer gemeten, zie de grafiek uit mijn Beeclear meter.

[Afbeelding]

Inclusief 50-60 minuten SWW run is de netto beschikbare tijd om te verwarmen dus tussen 18 en 19 uur. Ofwel onder die omstandigheden is vrijwel net zoveel vermogen nodig als om bij aanzienlijk drogere lucht bij -7 graden (mijn ervaring afgelopen winter, omgeving Twente) de boel op temperatuur te houden. Dus vergelijkbaar met de getallen van @SebastiaanPs ( nog iets heftiger zelfs).
Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:21

Martin7182

GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
I.p.v. angstig zijn kun je voor die paar dagen met -5 of kouder ook gewoon een elektrisch kacheltje erbij aanzetten. Of een extra trui aantrekken :)

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 20:03
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
Als het een etmaal gemiddeld -5 is in Nederland, dan is de kans heel groot dat de wind in het oosten zit en de luchtvochtigheid relatief laag is, dan heb je dus ook niet overdreven veel defrost.

Je kunt het ook over-analyseren. Hoe denk je dat de gemiddelde installateur de maat WP bepaald? Je hebt een goed geïsoleerd huis, als jij het niet meer warm krijgt met een 6-7 kW. Dan heeft een aanzienlijk deel van Nederland al veel eerder een probleem.

  • EVfan
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 22:13
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
@GudZ

Zoals ik aangaf is het verlies door defrosts het grootst (toch in elk geval meestal) bij -2 tot +3 graden en 100% relatieve luchtvochtigheid.

Mijn ervaring is dat beneden de -2 graden het aantal defrosts flink afneemt, tot 1.5-2 uur per cyclus bij -7 graden (ervaring afgelopen winter). De luchtvochtigheid is lager en de verdamper vriest minder snel dicht. Dus dan verlies je met ca. 12-18 defrosts ongeveer 2-2.5 uur plus 1 uur SWW, en netto ca. 21 uur verwarmingscapaciteit. En de verliesfactor zoals jij die gebruikt is dan 1.15 en niet 1.33.

Mijn WP heeft het bij -5 graden makkelijker dan bij 0 graden en mist. En geen echt tekort vermogen bij die temperatuur.
edit:
een airco is een goede backup, maar heeft ook defrosts. Een elektrisch kacheltje is wel erg inefficiënt, de airco heeft echt de voorkeur.

[ Voor 5% gewijzigd door EVfan op 30-10-2026 22:57 ]

Mitsubishi Electric PUZ-WM 112YAA; ERPT20X-VM2E; PV 3900 Wp ZW, 3900 Wp NW


  • joezzt
  • Registratie: November 2009
  • Niet online
piwakawaka schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 17:01:
Ik heb een vraagje over wat het effect is van defrosts op de binnentemperatuur (zonder het hele forum te moeten doorspitten). Excuses als de vraag al gesteld is.

Wat ik begrijp, is dat tijdens een defrost tijdelijk warmte aan het verwarmingssysteem onttrokken om de rijp of het ijs op de buitenunit te verwijderen.

Wat ik me afvraag: hoeveel merk je daar binnenshuis eigenlijk van?

Een paar concrete vragen:
  • Is er tijdens of na een defrost een merkbare daling van de kamertemperatuur?
  • Hoeveel graden schommelt de binnentemperatuur door defrosts?
  • Hoe lang duurt een defrost?
  • Hoe lang duurt het voordat de warmtepomp de tijdelijk verloren warmte weer heeft aangevuld?
  • Maakt het veel verschil of je vloerverwarming en/ofradiatoren hebt?
  • Is het effect bij lage buitentemperaturen en een hoge luchtvochtigheid duidelijk groter?
Ik ben vooral benieuwd naar praktijkervaringen en metingen. Bijvoorbeeld mensen die de binnentemperatuur loggen en kunnen zien of er een verband is tussen defrostcycli en temperatuurschommelingen.

Alvast bedankt voor het delen van jullie kennis!
Ik heb radiatoren:
  • Nee
  • Niet
  • 5-10 min
  • Het vult niet de verloren warmte aan, maar gaat snel weer naar normale temperatuur. De thermostaat regelt de temperatuur zoals normaal.
  • Ja, wel wat, maar ik merk er niks van.
  • Ja
Hou er rekening mee dat bij opwarmen de buitenunit flink aan de bak gaat en veel meer lawaai kan maken.

Als je radiatoren hebt en die zijn klein, allemaal vervangen door grote dikke types.

Gibson S-1, Godin Multiac ACS SA, Camps Cut 500S, Roland Jazz Chorus-120 , King Tempo II 607, TMS320C10, SAM4L


  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19:57
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
niet. je kunt het niet uitrekenen. Maar obv ervaring van anderen valt het beneden -5 alleszinds mee met defrosts en is t niet zo erg. Gewoon zorgen dat je ongeveer goed zit qua max vermogen rond -7C, als t je een goed gevoel geeft gewoon 1 kW erboven gaan zitten. andersom: als je ook airco hebt nul zorgen over maken en gewoon gaan.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19:57
Pepper92 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 09:22:
Wat zijn hier de ervaringen met boiler grootte met gezin van 4? Is 240 liter voldoende? We hebben wel een bad, maar die wordt niet super vaak gebruikt.
hangt van van alles af, vooral hoeveel liter/min er uit je douche komt en hoe lang je doucht. ik ken een voorbeeld van gezin met 3 kinderen en 190L boilervat waar het helemaal prima is en voorbeelden van huishiuden met 2 volwassenen die steeds het water op hebben met 200L vat

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:07

Technician-

Fr33z schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 08:27:
[...]

niet. je kunt het niet uitrekenen. Maar obv ervaring van anderen valt het beneden -5 alleszinds mee met defrosts en is t niet zo erg. Gewoon zorgen dat je ongeveer goed zit qua max vermogen rond -7C, als t je een goed gevoel geeft gewoon 1 kW erboven gaan zitten. andersom: als je ook airco hebt nul zorgen over maken en gewoon gaan.
190L met een gezin moet eigenlijk zat lukken.
Dat hebben wij al jaren en incl bad.
Het is alleen het opvoeden om de boost op het juiste moment te gebruiken, bij bad na douches een 2e sanitair run en je hebt al bijna 400L SWW op een dag.
Icm een goed vermogen WP, die van ons doet >10kW bij +7C is dat vat in notime >40C

[ Voor 6% gewijzigd door Technician- op 31-10-2026 09:35 ]

Adviseur FixClima


  • danny.s
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23:04
Martin7182 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:24:
[...]

I.p.v. angstig zijn kun je voor die paar dagen met -5 of kouder ook gewoon een elektrisch kacheltje erbij aanzetten. Of een extra trui aantrekken :)
En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 19:57
danny.s schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:05:
[...]

En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.
misschien wel misschien niet. Kun je niet zo simpel zeggen gelukkig. Tuurlijk is 'netbewust' omgaan met je verbruikers verstandig. Maar het is wat te plat zoals je t nu stelt.

en 'gelukkig' zijn er ook weer niet zoveel warmtepompen in NL, we hebben vooral veel gasketels nog.

[ Voor 10% gewijzigd door Fr33z op 31-10-2026 14:20 ]


  • Martin7182
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 20:21

Martin7182

danny.s schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 12:05:
[...]

En als iedereen een elektrisch kacheltje neerzet (of BUH mee rekent), hebben we een overbelast stroom netwerk en heb je helemaal geen verwarming meer.
Dat denk ik niet. Een grotere WP die het hele huis op temperatuur houdt gebruikt net zoveel stroom. Je gaat natuurlijk niet je hele huis volzetten met elektrische kacheltjes, maar alleen een enkel vertrek adhoc wat bijstoken. De COP bij -5 en kouder is niet bijster hoog, je mag al blij zijn als je COP 3 haalt.

  • nairolf
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 23:23
Bedankt weer voor alle reacties. Ik ga proberen ze weer allemaal te beantwoorden en er daarna iets van een soort van conclusie uit te trekken.
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:23:
Indrukwekkend. De warmteontrekking uit de woning naar de WP voor het ontdooien was ik inderdaad vergeten. Je extrapolatie van 4,35 bij -10 is raak.

Een 5 of 7 kW unit kan hetzelfde minimumvermogen hebben. Dan kies je voor de grotere, betaal je iets meer (en 32mm meerlagenbuis ipv 26mm om je flow kwijt te kunnen) en zit je veilig.

Je kunt het zo gedetailleerd maken als je wilt. Ik heb ( Zuid Holland, -7) op basis van een warmteverlies berekening die uitkwam op 7,1kW een unit neergezet die 7,3 kW kan maken met Ta 35. In de praktijk hoop ik dat het eerder Ta 30 zal zijn.

Volgens jou zou ik 9,4kW nodig hebben. Nu maar hopen dat ik toch niet moet upgraden naar de 10kW... Die doet 2 dB meer en het verschil is nog groter bij de bij mij benodigde silent modi...
Dankje. Sommige mensen breien, sommigen solderen, sommigen bewerken hout, ik schrijf graag data-analyses (en eigen algoritmes om dat te bewerkstelligen). Noem me gek, dat doet de halve wereld al ;)

Ja die 4.35 ben ik 99.9% zeker van. De rest van de reactie zet ik even onder een van je andere posts.
JBtL schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 10:38:
[...]

Koevlaas gaat uit van een gemiddeld aantal vollasturen (1650) van een bestaande woning waar een warmtepomp in komt. Als de isolatie beter is wordt het aantal vollasturen lager. Dus het is inderdaad beter om daar rekening mee te houden, zeker voor nieuwere woningen:[Afbeelding]
Ah, goed punt. Wij hebben wel wat aan isolatie gedaan. Koevlaas met 8.8 kWh/m3 en 1500 vollasturen levert ~3.8 kW, al wat dichter bij mijn eigen schatting. Interessant aspect van de Koevlaas formule die ik niet kende.

Alsnog weinig relevant, gezien ik gedetailleerde data heb waaruit ik dus 4.35 +- 0.35 kW haal.:)
SebastiaanPs schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:29:
[...]

Mooie analyse, je gehele post. Twee punten:
  1. Als je een warmtepomp kiest obv de warmtevraag bij een daggemiddelde temperatuur van -10 graden en per 24 uur een aantal uur in mindering brengt voor SWW en defrosts, dan leert de praktijk dat de Tweakers hier voldoende vermogen hebben en niet in de kou komen te zitten. Maar als het eens extreem koud wordt met een hoge luchtvochtigheid, of de regeling van de warmtepomp gaat standaard elke 50 min defrosten ook zonder dat de verdamper aangevroren is, dan zou dat misschien wel anders kunnen uitpakken. In de praktijk lijkt dat echter mee te vallen.
  2. Een kleinere warmtepomp heeft op papier een lager geluidsvermogen, maar produceert bij dezelfde warmtevraag misschien wel meer geluid. Een ruimere machine die rustig draait maakt namelijk minder geluid dan een krappe machine die continu op 100% draait.
Ja ik denk dat de 133% wel wat overkill is bij -10 (in tegenstelling tot bij -2 bijv.), maar dat er iets van een "correctie" (in aantal uren of in percentage, 2 kanten van dezelfde munt) toegepast moet worden lijkt me wel duidelijk.

Qua punt 2 ben ik het wel met @GudZ eens.
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:46:
[...]


Punt 2 is zeer valide, echter geldt dat bij handhaving niet. Dan kijken ze naar de meting op de erfgrens bij max vermogen.

Ironisch genoeg voor klagende buren is, zoals je noemt, een grotere WP die minder vaak hoge toeren draait wellicht minder geluidsoverlastgevend. Dat geldt ook voor fluit- en bromtonen die voor bepaalde personen als storend kunnen worden ervaren maar waarbij de WP wel binnen de dB grens geluid produceert.

En zo schiet de meting van handhaving aan het doel voorbij. Echter heb ik nog geen casus als deze voorbij horen komen hier op het forum.
Eens. Ik kies daarom denk ik een unit die op de rand zit, en daarmee hopelijk de sweet spot: Zoveel mogelijk vermogen en daarmee zo rustig/stil mogelijk in gewoon bedrijf, en toch voldoend aan de geluidseisen.
Lankman schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:48:
Bij -10 kan de lucht ook maar iets minder dan de helft aan waterdamp vasthouden dan bij 0 graden. Dus En -10 EN dezelfde tijd kwijt aan defrost is niet aan de orde. (Kom ik later nog wel eens vragen stellen over warmtepompen).
Valide punt, daar had ik niet aan gedacht en is een goed argument om die 133% zeker wel iets in te dammen.
GudZ schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:08:
[...]


Zonder variabelen als vocht, zoninstraling en wind heb ik 7.1 kW nodig bij -7. Als ik mijn warmteverlies lineair benader (7.1 / 27 dT = 0.263 kW per dT) en kijk wat mijn WP max kan leveren en wat dit met defrostmania (133%) betekent:

-7 max 7.27 kW, nodig 7.1 kW -> 9.44 nay
-5 max 7.69 kW, nodig 6.58 kW -> 8.75 nay
-2 max 8.17 kW, nodig 5.79 kW -> 7.7 yea
0 max 8.49 kW, nodig 5.26 kW -> 7 yea

Ik begin zo langzamerhand angstig te worden. Hoe reken ik dan het verwachte aantal defrosts bij -5 en -7 uit? Er komt nog een airco dus misschien moet ik het daar maar op gooien als back up.
Angstig zou ik niet worden, zeker als je een nette (lees: COP > 1) backup hebt of gaat krijgen. Ik heb die niet (en kleine kans dat die er komt, al genoeg gedoe met 1 unit plaatsen aan huis), en geen kachel ofzo. Dus ik probeer vooral te zorgen dat een BUH of COP1-ventilatorkachel niet nodig gaat zijn.
EVfan schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 22:54:
[...]

@GudZ

Zoals ik aangaf is het verlies door defrosts het grootst (toch in elk geval meestal) bij -2 tot +3 graden en 100% relatieve luchtvochtigheid.

Mijn ervaring is dat beneden de -2 graden het aantal defrosts flink afneemt, tot 1.5-2 uur per cyclus bij -7 graden (ervaring afgelopen winter). De luchtvochtigheid is lager en de verdamper vriest minder snel dicht. Dus dan verlies je met ca. 12-18 defrosts ongeveer 2-2.5 uur plus 1 uur SWW, en netto ca. 21 uur verwarmingscapaciteit. En de verliesfactor zoals jij die gebruikt is dan 1.15 en niet 1.33.

Mijn WP heeft het bij -5 graden makkelijker dan bij 0 graden en mist. En geen echt tekort vermogen bij die temperatuur.
edit:
een airco is een goede backup, maar heeft ook defrosts. Een elektrisch kacheltje is wel erg inefficiënt, de airco heeft echt de voorkeur.
In combinatie met de opmerking @Lankman kan ik hier wel in komen: De luchtvochtigheid bij -7 en -10 is absoluut lager, dus kan er gewoon in dezelfde tijd minder vocht aan de verdamper komen te zitten. Met een WP die "slim" defrosts regelt (dus niet bijv. strak iedere 50 minuten als temp < 5 ofzo) zou je dan dus inderdaad minder defrosts nodig hebben, en denk ik dat je de spijker op zijn kop slaat met een factor zoals 1.15.
En toen begonnen mijn tandwielen weer te draaien. Nu heb ik een vaste "defrost-factor" van 75%. Maar wat als ik die nu explicieter probeer te maken?

Zeg dat we iedere M minuten een defrost hebben die Ts minuten duurt en Ed thermische energie steelt.

De tijd die dat kost om weer terug in huis te pompen is Ed/V, met V=design vermogen. Dat is wat versimpeld, want het hangt natuurlijk af van hoe hard je WP gaat draaien na een defrost en hoe koud het is, wat dan dat vermogen gaat zijn. Maar we moeten iets.

Dan kom je er op uit dat je van iedere M minuten (M-Ts-Ed/V) tijd overhoudt om effectief te verwarmen. De totale tijd in 24 uur is dan H=24 / M * (M-Ts-Ed/V).

Nu hebben we de formule V=E/H, E=totale hoeveelheid energie per 24 uur, en H de effectieve verwarmtijd. Gezien H nu van V afhangt moeten we even moeite doen om een nieuwe formule voor V te hebben, maar die heb ik:

V=(E/24 + Ed*60/M) / (1 - Td/M)

Interpretatie: Deel de dag-energie door 24, tel daar de defrost-energie van dat uur bij op: Dat is (gemiddeld) 60/M'ste deel van Ed. Dat geheel moeten we doen niet in 1 uur, maar in minder, want (gemiddeld) wordt Td/M'ste deel van het uur ingenomen om de defrost uit te voeren.

Nu ga ik even de volgende aannames maken:
  1. Ed=0.5 kWh (hierover is wel eens gediscusieerd hier)
  2. Td = 10 minuten
  3. M = 55 minuten bij Tbuiten=-2 en M=100 minuten bij Tbuiten=-10.
Dat komt neer op:
  • Bij Tbuiten=-10 krijg je: V = E/24 * (10/9) + 1/3. Oftewel, je moet 11% extra rekenen, plus 0.33 kWh ieder uur, oftewel +11%+0.33 kW.
  • Bij Tbuiten=-2 krijg je: V=E/24 * (11/9) + 2/3. Oftewel, je moet 22% extra rekenen, plus 0.66 kWh ieder uur, oftewel +22%+0.66 kW.
Voorbeelden:
  • Stookgrens 15 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 2.575 kW -> 3.96 kW, Tbuiten=-10; 3.375 kW -> 4.08 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 4.275 kW -> 6.09 kW, Tbuiten=-10; 5.875 kW -> 6.86 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 5.975 kW -> 8.21 kW, Tbuiten=-10; 8.375 kW -> 9.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 3.075 kW -> 4.59 kW, Tbuiten=-10; 3.875 kW -> 4.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 5.275 kW -> 7.34 kW, Tbuiten=-10; 6.875 kW -> 7.97 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 7.475 kW -> 10.09 kW, Tbuiten=-10; 9.875 kW -> 11.31 kW
Het is niet perfect, maar het bevat wel de mogelijkheid om te modelleren dat de tijd tussen defrosts niet vast is. Daarnaast is in mijn voorbeelden het vermogen voor -2 altijd kleiner dan bij -10, maar het schuurt er vaak wel tegenaan, wat precies is wat hier op GoT wel vaker gemeld wordt.

In mijn geval zou dat betekenen dat ik niet van 4.35 +- 0.35 naar 5.92 +- 0.46 ga, maar naar 5.16 +- 0.39. Oftewel met een 4.5 kW warmtepomp kom ik uit als we een dag de boiler niet leegdouchen, met ~5.2 kW warmtepomp kom ik uit als de pubers pubers zijn en de -10 mild (zon, weinig wind, etc.), en met 5.6 kW heb ik zelfs marge meegenomen voor als de -10 straf is.

@GudZ voor jou zou dit model betekenen dat je 7.1 + 11% + 0.33 = 8.21 kW nodig zou hebben bij -7 volgens dit model, en bij -2 ongeveer 7.7 kW. Wel iets meer dan je hebt, maar je hebt minder tekort dan mijn pessimistische model eerst zei. Maar nogmaals, zeker als je een nette (COP>1) backup hebt sowieso niet angstig worden.
Sorry voor mijn rant, door naar de orde van de dag.

  • peacelord
  • Registratie: Augustus 2007
  • Laatst online: 21:04
Hulpvraag bij keuze juiste oplossing vrijstaand huis 1989, voor wie wil meedenken mijn topic.

4130 WP zuidelijke oriëntatie 14 x ja solar en SE 3500 HD


  • mitsumark
  • Registratie: Juni 2009
  • Nu online
Ik zit ook een beetje rond te kijken voor een warmtepomp, aantal offertes opgevraagd, maar dat mag lang op zich laten duren, het zal wel druk zijn..

Zat vooral te kijken naar de A-merken ivm geluid en laagste vermogen ivm pendelen, maar ik weet nog niet zo goed welke criteria ik allemaal (nog meer) moet ingeven om te kunnen kiezen.

Heb nu bijvoorbeeld ook een offerte via vereniging eigen huis, voor een white label solar east BLN 8, maar die kan bv maar terugregelen tot best case 3kW, en dat is voor mijn huis waarschijnlijk veel te hoog (450m3 gas per jaar, hoogste op 1 dag afgelopen 2 jaar 6,5m3), toch komen ze met dit advies (bij gebrek aan beter?)..
Daarnaast vraag ik me af wat de kwaliteit is, kan nergens de compressor vinden bijvoorbeeld.
Voordeel is dan wel dat volgens de rekensommetjes deze 5 jaar sneller terugverdient dan een A-merk, (10 jaar ipv 15 jaar), al is dat voor mij niet het allerbelangrijkste.

Ivm terugregelen wilde ik eigenlijk voor een vaillant 55 8.1 gaan, maar dan ben je gauw 12-13k kwijt, en is dat dan zoveel beter dan de solareast?

  • GudZ
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 22:38
nairolf schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:12:
Bedankt weer voor alle reacties. Ik ga proberen ze weer allemaal te beantwoorden en er daarna iets van een soort van conclusie uit te trekken.


[...]

Dankje. Sommige mensen breien, sommigen solderen, sommigen bewerken hout, ik schrijf graag data-analyses (en eigen algoritmes om dat te bewerkstelligen). Noem me gek, dat doet de halve wereld al ;)

Ja die 4.35 ben ik 99.9% zeker van. De rest van de reactie zet ik even onder een van je andere posts.


[...]

Ah, goed punt. Wij hebben wel wat aan isolatie gedaan. Koevlaas met 8.8 kWh/m3 en 1500 vollasturen levert ~3.8 kW, al wat dichter bij mijn eigen schatting. Interessant aspect van de Koevlaas formule die ik niet kende.

Alsnog weinig relevant, gezien ik gedetailleerde data heb waaruit ik dus 4.35 +- 0.35 kW haal.:)


[...]

Ja ik denk dat de 133% wel wat overkill is bij -10 (in tegenstelling tot bij -2 bijv.), maar dat er iets van een "correctie" (in aantal uren of in percentage, 2 kanten van dezelfde munt) toegepast moet worden lijkt me wel duidelijk.

Qua punt 2 ben ik het wel met @GudZ eens.


[...]

Eens. Ik kies daarom denk ik een unit die op de rand zit, en daarmee hopelijk de sweet spot: Zoveel mogelijk vermogen en daarmee zo rustig/stil mogelijk in gewoon bedrijf, en toch voldoend aan de geluidseisen.


[...]

Valide punt, daar had ik niet aan gedacht en is een goed argument om die 133% zeker wel iets in te dammen.


[...]

Angstig zou ik niet worden, zeker als je een nette (lees: COP > 1) backup hebt of gaat krijgen. Ik heb die niet (en kleine kans dat die er komt, al genoeg gedoe met 1 unit plaatsen aan huis), en geen kachel ofzo. Dus ik probeer vooral te zorgen dat een BUH of COP1-ventilatorkachel niet nodig gaat zijn.


[...]

In combinatie met de opmerking @Lankman kan ik hier wel in komen: De luchtvochtigheid bij -7 en -10 is absoluut lager, dus kan er gewoon in dezelfde tijd minder vocht aan de verdamper komen te zitten. Met een WP die "slim" defrosts regelt (dus niet bijv. strak iedere 50 minuten als temp < 5 ofzo) zou je dan dus inderdaad minder defrosts nodig hebben, en denk ik dat je de spijker op zijn kop slaat met een factor zoals 1.15.
En toen begonnen mijn tandwielen weer te draaien. Nu heb ik een vaste "defrost-factor" van 75%. Maar wat als ik die nu explicieter probeer te maken?

Zeg dat we iedere M minuten een defrost hebben die Ts minuten duurt en Ed thermische energie steelt.

De tijd die dat kost om weer terug in huis te pompen is Ed/V, met V=design vermogen. Dat is wat versimpeld, want het hangt natuurlijk af van hoe hard je WP gaat draaien na een defrost en hoe koud het is, wat dan dat vermogen gaat zijn. Maar we moeten iets.

Dan kom je er op uit dat je van iedere M minuten (M-Ts-Ed/V) tijd overhoudt om effectief te verwarmen. De totale tijd in 24 uur is dan H=24 / M * (M-Ts-Ed/V).

Nu hebben we de formule V=E/H, E=totale hoeveelheid energie per 24 uur, en H de effectieve verwarmtijd. Gezien H nu van V afhangt moeten we even moeite doen om een nieuwe formule voor V te hebben, maar die heb ik:

V=(E/24 + Ed*60/M) / (1 - Td/M)

Interpretatie: Deel de dag-energie door 24, tel daar de defrost-energie van dat uur bij op: Dat is (gemiddeld) 60/M'ste deel van Ed. Dat geheel moeten we doen niet in 1 uur, maar in minder, want (gemiddeld) wordt Td/M'ste deel van het uur ingenomen om de defrost uit te voeren.

Nu ga ik even de volgende aannames maken:
  1. Ed=0.5 kWh (hierover is wel eens gediscusieerd hier)
  2. Td = 10 minuten
  3. M = 55 minuten bij Tbuiten=-2 en M=100 minuten bij Tbuiten=-10.
Dat komt neer op:
  • Bij Tbuiten=-10 krijg je: V = E/24 * (10/9) + 1/3. Oftewel, je moet 11% extra rekenen, plus 0.33 kWh ieder uur, oftewel +11%+0.33 kW.
  • Bij Tbuiten=-2 krijg je: V=E/24 * (11/9) + 2/3. Oftewel, je moet 22% extra rekenen, plus 0.66 kWh ieder uur, oftewel +22%+0.66 kW.
Voorbeelden:
  • Stookgrens 15 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 2.575 kW -> 3.96 kW, Tbuiten=-10; 3.375 kW -> 4.08 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 4.275 kW -> 6.09 kW, Tbuiten=-10; 5.875 kW -> 6.86 kW
  • Stookgrens 15 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 5.975 kW -> 8.21 kW, Tbuiten=-10; 8.375 kW -> 9.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 100 W/K: Tbuiten=-2; 3.075 kW -> 4.59 kW, Tbuiten=-10; 3.875 kW -> 4.64 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 200 W/K: Tbuiten=-2; 5.275 kW -> 7.34 kW, Tbuiten=-10; 6.875 kW -> 7.97 kW
  • Stookgrens 20 graden, helling 300 W/K: Tbuiten=-2; 7.475 kW -> 10.09 kW, Tbuiten=-10; 9.875 kW -> 11.31 kW
Het is niet perfect, maar het bevat wel de mogelijkheid om te modelleren dat de tijd tussen defrosts niet vast is. Daarnaast is in mijn voorbeelden het vermogen voor -2 altijd kleiner dan bij -10, maar het schuurt er vaak wel tegenaan, wat precies is wat hier op GoT wel vaker gemeld wordt.

In mijn geval zou dat betekenen dat ik niet van 4.35 +- 0.35 naar 5.92 +- 0.46 ga, maar naar 5.16 +- 0.39. Oftewel met een 4.5 kW warmtepomp kom ik uit als we een dag de boiler niet leegdouchen, met ~5.2 kW warmtepomp kom ik uit als de pubers pubers zijn en de -10 mild (zon, weinig wind, etc.), en met 5.6 kW heb ik zelfs marge meegenomen voor als de -10 straf is.

@GudZ voor jou zou dit model betekenen dat je 7.1 + 11% + 0.33 = 8.21 kW nodig zou hebben bij -7 volgens dit model, en bij -2 ongeveer 7.7 kW. Wel iets meer dan je hebt, maar je hebt minder tekort dan mijn pessimistische model eerst zei. Maar nogmaals, zeker als je een nette (COP>1) backup hebt sowieso niet angstig worden.
Sorry voor mijn rant, door naar de orde van de dag.
Geen rant lijkt me, hardop nadenken brengt ons gezamenlijk verder hier. Ik heb wel een nachtje slaap nodig om dit te verwerken.

PV Output 1.350Wp ZWW 10°


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:08
mitsumark schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 19:45:
Ik zit ook een beetje rond te kijken voor een warmtepomp, aantal offertes opgevraagd, maar dat mag lang op zich laten duren, het zal wel druk zijn..

Zat vooral te kijken naar de A-merken ivm geluid en laagste vermogen ivm pendelen, maar ik weet nog niet zo goed welke criteria ik allemaal (nog meer) moet ingeven om te kunnen kiezen.

Heb nu bijvoorbeeld ook een offerte via vereniging eigen huis, voor een white label solar east BLN 8, maar die kan bv maar terugregelen tot best case 3kW, en dat is voor mijn huis waarschijnlijk veel te hoog (450m3 gas per jaar, hoogste op 1 dag afgelopen 2 jaar 6,5m3), toch komen ze met dit advies (bij gebrek aan beter?)..
Daarnaast vraag ik me af wat de kwaliteit is, kan nergens de compressor vinden bijvoorbeeld.
Voordeel is dan wel dat volgens de rekensommetjes deze 5 jaar sneller terugverdient dan een A-merk, (10 jaar ipv 15 jaar), al is dat voor mij niet het allerbelangrijkste.

Ivm terugregelen wilde ik eigenlijk voor een vaillant 55 8.1 gaan, maar dan ben je gauw 12-13k kwijt, en is dat dan zoveel beter dan de solareast?
Eigen topic maken

En even zoeken op tweakers naar tevreden eigenaren van een solareast warmtepomp
spoiler:
zonder tegenbewijs maakt het ding een takkeherrie en weet niemand hem in te stellen. VEH heeft wel vaker zo'n topper in de collectieve inkoop

[ Voor 9% gewijzigd door BarryH op 31-10-2026 20:06 ]

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:07

Technician-

zou dit een intressant product zijn ?
Een kant en klare EMS voor WP, Solar en laadpaal

https://www.alva.as/product/alva-link

Adviseur FixClima


  • BarryH
  • Registratie: Maart 2011
  • Laatst online: 23:08
Technician- schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:39:
zou dit een intressant product zijn ?
Een kant en klare EMS voor WP, Solar en laadpaal

https://www.alva.as/product/alva-link
In potentie wel. Vraag is natuurlijk: hoe intuitief en hoe doordacht zijn de strategien. Dus zal moeten blijken. Voor warmtepomp verwarming denk ik dat bij radiatoren je je zou moeten beperken tot de stooklijn 1 of 2 graden omhoog of omlaag. En ik ben benieuwd hoe je dat bij verschillende warmtepompen dan doorgeeft (met heishamon/panasonic zou ik denk ik de holiday functie misbruiken met aansturing vanuit home assistant)

5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 23:07

Technician-

BarryH schreef op zondag 1 november 2026 @ 18:51:
[...]

In potentie wel. Vraag is natuurlijk: hoe intuitief en hoe doordacht zijn de strategien. Dus zal moeten blijken. Voor warmtepomp verwarming denk ik dat bij radiatoren je je zou moeten beperken tot de stooklijn 1 of 2 graden omhoog of omlaag. En ik ben benieuwd hoe je dat bij verschillende warmtepompen dan doorgeeft (met heishamon/panasonic zou ik denk ik de holiday functie misbruiken met aansturing vanuit home assistant)
Het is voor mensen die geen feeling hebben met domotica of HA systemen misschien een out of the box oplossing die werkt, het komt uit Oslo wat me dan wel aanspreekt.
Kan eens een bestellen en testen.

Adviseur FixClima