Het grote Deye inverter (en accu) topic

Pagina: 1 ... 56 57 Laatste
Acties:

Onderwerpen


  • The Legend
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 22:15

The Legend

*Plop*

rvdgaag schreef op woensdag 29 april 2026 @ 17:47:
[...]


Of je huis dan aarde heeft geen idee, ik denk dat je een tn-cs stelsel hebt dus aarde via de nul van de provider.

De Deye 12K geeft unbalanced max 27.3A op een fase daarom heb ik de 32A Aardlek automaat gepakt aan de Grid kant, in de off-grid modus heb ik de autoladers niet aangesloten en is 25A afzekering aan de load kan voldoende voor mijn woning.
Nee ik heb een TT-stelsel zoals ik hierboven al schreef :) Ik krijg alleen 3 fase en nul vanuit de netbeheerder. De nul wordt niet gesplitst in nul en aarde. Mijn aardrail van de groepenkast wordt alleen ‘gevoed’ door een vaste vertinde aarddraad van ik denk 6mm2.

Ik ben toch malle pietje niet!


  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 23:29

paQ

Ik heb de aarde verder nergens meer op aangesloten.
Gewoon alle aders van je "UPS" kabel aansluiten en Signal Island mode aan.
Je hebt het zo nagemeten eenmaal in off grid of je aarde goed zit of aan de nul.

Vergeet LVRT niet uit te zetten, anders krijg je hit&miss uitval met schakelen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.