Ik heb 's ochtends Liander gebeld en die kwam binnen twee uur. Hij zei dat hij alles bekeken had maar het goed was aangesloten en dat het probeem in het huis veroorzaakt werd. Voor de zekerheid heeft hij alles losgehaald en opnieuw vastgezet en alle automaten uitgezet en aangezet. Daarna was alles weer goed. Het voltage tussen N en PE is nu 0,2v en dat schijnt normaal te zijn. Het is niet duidelijk wat het probleem veroorzaak heeft. Hij zei dat het uitzetten en aanzetten van alle automaten wellicht een reset van een apparaat heeft uitgevoerd die het probleem oorspronkelijk veroorzaakte. Wie zal het zeggen.Domba schreef op donderdag 9 april 2026 @ 19:40:
[...]
Dat is op zich best veel, meet je dat ook in de meterkast?
Voor mij hint dit op dat oorspronkelijk TNCS systeem (aarde van netwerkbeheerder) de aarde bij vervanging niet is uitgevoerd (of geel-groene kabel niet terug aangesloten is) en in feite een semi TT-stelsel is ontstaan en er geen (hulp) aardpen aanwezig is.
Voor verbruikers op de load uitgang is het wel tijdelijk op te lossen met signal island mode.
Ik ben niet zo goed bekend met single fase Deye's, ik geloof dat SG03LP1 geen intern relais heeft (voor PE aan N)alleen dry contacten omdat met een extern relais te doen.
Maar zonder aarde van netwerkbeheerder heb je een eigen aardpen nodig, als die er voorheen ook niet was, zou ik het voorleggen aan de netwerkbeheerder, door te openen met de vraag te stellen wat voor type netaansluiting je hebt (TT of TNCS-stelsel)
Hij gaf ook aan hij op sommige groepen zelfs 90v mat tussen N en PE en dat dit erg hoog is. Ik meet nu 0.2 in de meterkast.