Het grote Deye inverter (en accu) topic

Pagina: 1 ... 42 ... 44 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Hoi, ik zit al een tijdlang met vreemden waardes uit mijn Deye 12K te stoeien.
Eerst dacht ik dat het aan mijn CT klemmen lagen, deze heb ik vervangen voor een Eastron meter.
Wat ik nú constateer is het volgende, als ik de batterij met 9kW ontlaadt dan zie ik op mijn Eastron meter mooi 9kW ( 3 x 3kW ).
Maar kijk ik op de Deye dan zie ik de waardes van de CT en load op en neer springen ( zie filmpje ).
Het lijkt wel of er in de Deye met de metingen iets niet goed gaat.
De load zit wel aangesloten op een groepenkastje maar hier zit alleen een ventilatortje op aangesloten, als ik de hoofdschakelaar hier van uitzet blijft het probleem

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Hoi,

[ Voor 98% gewijzigd door SnarfB op 22-07-2025 07:41 ]

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Hoi,

[ Voor 98% gewijzigd door SnarfB op 22-07-2025 07:41 ]

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
FransvWoerkom schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 02:16:
[...]

Waarom staat fase op 0/240/120 ?
Draairichting van de 3fase, L1 - L2 - L3 vs L1 - L3 - L2 maakt verder niet uit en als hij fout staat dan start hele inverter niet op.

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Ik zie nu trouwens ook dat als in rust bedrijf de CT niets aangeven, het lijkt alsof alleen in ontladen naar Grid de meting iets aangeeft.
Ik heb geen storing op mijn Deye en op de Eastron zie ik het telefoon icoon, wat aan zou moeten geven dat de modbus verbinding werkt.
Kan het zijn dat de hele meting van de CT niet werkt, en dat hij bij het ontladen zijn eigen interne meting gebruikt.
Wat kan ik nog meer controleren ?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DwWjeThxxnMEL87V850hFXoi-2E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iBUxH3XM8NhBySUTizAO9chf.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sF_DhvqXrwJRkRlpargpPq849lI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j2TaQKu61Pdu5csLi4cZUbzz.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uhHM_lvoTqCkg-c84wrOPCa78t8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cwyAwPQsvH7CYX3qVZAwLIqQ.jpg?f=fotoalbum_large

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FransvWoerkom
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:20
mahagen schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 07:38:
[...]


Draairichting van de 3fase, L1 - L2 - L3 vs L1 - L3 - L2 maakt verder niet uit en als hij fout staat dan start hele inverter niet op.
Als draairichting niet uitmaakt, waarom start hij dan niet op als die verkeerd staat, en waarom wordt er dan om gevraagd in de setup en hoe weten wij dat @procyon de inverter heeft herstart?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@SnarfB Merkwaardig, geeft een hoop vragen

Wat geeft load aan als je accu laadt?
Als er niets op load aangesloten zit zou die niets moeten aangeven voor load bij ontladen.

Wat voor config heb je?
Ik zie enkel maar een M1 & M2.

Wat is de hoogste M die je ziet in display als je microinverter ingang inschakelt ook als er niets op aangesloten zit.
Je hebt load kabel van je groepenkastje op de bovenste positie in Deye aangesloten?

Als je voldoende vaardig bent met multimeter en 230V, wat meet je aan voltage op bovenste aansluitblok (LOAD) in Deye of in de groepenkastje tussen nul en aarde zowel multi-meter op AC als op DC meten.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
FransvWoerkom schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 12:27:
[...]

Als draairichting niet uitmaakt, waarom start hij dan niet op als die verkeerd staat, en waarom wordt er dan om gevraagd in de setup en hoe weten wij dat @procyon de inverter heeft herstart?
Functioneel maakt het niet uit of je linksom of rechtsom gaat, als de instelling maar overeenkomt met de aansluiting.

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
mahagen schreef op maandag 21 juli 2025 @ 23:08:
[...]


Er gaat iets fout in instellingen of in communicatie.

- Activate batterij kan uit, dit is om een oude lood accu te activeren.
- Staat Allow Grid Charge aan? (niet alleen in ToU maar ook bij Battery)
- Wat is je huidige SOC volgens de Deye? die moet lager zijn dan de 80% anders gebeurt er ook niks natuurlijk
- Probeer desnoods op voltage instelling, als het dan wel werkt weet je dat het aan de Deye -> Batt communicatie ligt.
Heb alles geprobeerd, uiteindelijk ook op voltage gestuurd ,maar zelfs dat werkt niet. De Deye doet echt niets.
Vind het bizar, hoop nog steeds dat het uiteindelijk iets kleins is wat ik toch over het hoofd gezien heb.. Maar begin te geloven dat het misschien wel de omvormer zelf is die misschien een defect heeft.

[ Voor 11% gewijzigd door procyon op 22-07-2025 18:42 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Domba schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 14:33:
@SnarfB Merkwaardig, geeft een hoop vragen

Wat geeft load aan als je accu laadt?
Als er niets op load aangesloten zit zou die niets moeten aangeven voor load bij ontladen.

Wat voor config heb je?
Ik zie enkel maar een M1 & M2.

Wat is de hoogste M die je ziet in display als je microinverter ingang inschakelt ook als er niets op aangesloten zit.
Je hebt load kabel van je groepenkastje op de bovenste positie in Deye aangesloten?

Als je voldoende vaardig bent met multimeter en 230V, wat meet je aan voltage op bovenste aansluitblok (LOAD) in Deye of in de groepenkastje tussen nul en aarde zowel multi-meter op AC als op DC meten.
Voor mijn is het ook een Raadsel, ik heb standaard configuratie, zie schema.
Inverter met Batterij en 2 strings zonnepanelen, Groepenkastje voor nood op de bovenste klemmen en nog een Omvormer van 1 kW zonnepanelen op de huisaansluiting Eastron meter tussen Hoofschakelaar en Afzekering netbeheerder van huisaansluiting.

Load geeft een paar W, schommelt tussen plus en min.

Ik heb tussen aarde en nul Load gemeten DC 0 V en AC 0,5 V

Ik heb het idee dat de Grid ( CT ) meting helemaal niet werkt, alleen is het vreemd dat hij bij het ontladen wel waardes aangeeft

Deye heeft een aantal weken geleden via GBB optimizer mijn Firmware geüpdatet, voor die tijd hadt ik ook niet het idee dat de CT klemmen goed werkte, daarom heb ik nu ook een Eastron meter geplaatst.
Ik zal nog eens in Grafana kijken of ik nog eerdere waardes kan vinden.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GL3029RJ2jSdNpAbb9_n_3gd_HM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MYTDXknDDEfuGCawXZSyiPdU.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uCCTg1GAgFO_pLF9ZBe6zKv9qiI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/eW8PdWJB391X6TBYTahrxO6D.png?f=user_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1bBnl8nMzx3ESSvfheBmqtYnEfo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gag8yH0Wq4ilSnSvL0hTkz8L.png?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0EOE801-IkWaSEqZyTcsA1c3uh4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0LaXguvnDaf3aw6Q29DqYkzp.png?f=fotoalbum_large

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@procyon

Wat voor accu modules heb je? (S15 of S16, aantal cellen, lijkt een pace BMS)
ToU 49V is wel bijzonder laag voor als accu module 16 cel zijn om te laden ( @mahagen).

Die gaat geen grid charge doen als de accu in werkelijkheid 52.79V is , je moet een waarde in geven die hoger is dan dat en lager dan 56V


--DRM uit in advanced is voor Australie en Duitsland en is een extern aan gestuurde vermogen reductie, is een apart printje en dan moet er ook dummy weerstand geinstalleerd zijn (is een connector met stukje kabel) als je geen kastje van netwerkbeheerder hebt od die niet hebt aangesloten.


Edit, systeem is OFF het lijkt dat een DRM bordje erin hebt zitten en de dummy kabel niet geinstalleerd hebt of drukknop op zijkant op uit hebt staan ( bij aan is die blauw verlicht)

-HMI C03E/FW1140 is een probleem firmware versie, die is officieel door Deye al ingetrokken voordat de containers in Europa aan wal waren, keuze is upgrade naar nieuwere versie via cloud of HMI downgrade naar C037.


- De drukknop op de zijkant moet blauw verlicht zijn is niet goed te zien op de video, dat zou ook een verklaring kunnen zijn dat Deye OFF aangeeft ipv ON
En ledje normaal moet branden

[ Voor 26% gewijzigd door Domba op 22-07-2025 18:59 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • knarf69
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 24-07 15:31
procyon schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 18:28:
[...]

Heb alles geprobeerd, uiteindelijk ook op voltage gestuurd ,maar zelfs dat werkt niet. De Deye doet echt niets.
Vind het bizar, hoop nog steeds dat het uiteindelijk iets kleins is wat ik toch over het hoofd gezien heb.. Maar begin te geloven dat het misschien wel de omvormer zelf is die misschien een defect heeft.
Wat mij opvalt is dat van de 4 LEDs boven het display de 'Normal' uit is. Die is bij mij altijd aan, ook als de batterij niet laadt of ontlaadt. In de manual kan ik daar niet zo snel iets over vinden, maar ik vermoed dat daar je probleem begint.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Domba schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 18:45:
@procyon

Wat voor accu modules heb je? (S15 of S16, aantal cellen, lijkt een pace BMS)
TuO 49V is wel bijzonder laag voor als accu module 16 cel zijn om te laden ( @mahagen).

Die gaat geen grid charge doen als de accu in werkelijkheid 52.79V is , je moet een waarde in geven die hoger is dan dat en lager dan 56V


--DRM uit in advanced is voor Australie en Duitsland en is een extern aan gestuurde vermogen reductie, is een apart printje en dan moet er ook dummy weerstand geinstalleerd zijn (is een connector met stukje kabel) als je geen kastje van netwerkbeheerder hebt od die niet hebt aangesloten.


Edit, systeem is OFF het lijkt dat een DRM bordje erin hebt zitten en de dummy kabel niet geinstalleerd hebt

-HMI C03E/FW1140 is een probleem firmware versie, die is officieel door Deye al ingetrokken voordat de containers in Europa aan wal waren, keuze is upgrade naar nieuwere versie via cloud of HMI downgrade naar C037.


-
Dank voor je reactie, ik zag dat er 16 cellen zijn per lade, heb het voltage omhoog gezet tot 55.2 volt (ter test) en DRM uitgezet. Geen verandering.

"Edit, systeem is OFF het lijkt dat een DRM bordje erin hebt zitten en de dummy kabel niet geinstalleerd hebt".

Deze opmerking geeft me wat hoop, welke dummy kabel moet ik waar plaatsen?
Ik ga ook even zoeken naar een C037 firmware

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • knarf69
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 24-07 15:31
SnarfB schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 09:33:
Ik zie nu trouwens ook dat als in rust bedrijf de CT niets aangeven, het lijkt alsof alleen in ontladen naar Grid de meting iets aangeeft.
Ik heb geen storing op mijn Deye en op de Eastron zie ik het telefoon icoon, wat aan zou moeten geven dat de modbus verbinding werkt.
Kan het zijn dat de hele meting van de CT niet werkt, en dat hij bij het ontladen zijn eigen interne meting gebruikt.
Wat kan ik nog meer controleren ?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
Zie onderstaande foto met mijn instellingen, waarbij ik met een Raspberry Pi een Eastron meter simuleer. Verder heb ik geen aansluiting op Load, mijn Deye hangt aan de Grid-aansluiting, maar de waarden van de gesimuleerde Eastron meter komen wel binnen op mijn Deye.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SrO1e0OwzvCfyS0dm7DLLENIoaU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xDawP47ixN93ynsUHiSj5e26.jpg?f=fotoalbum_large
Verschil met jouw instellingen:
- Master in plaats van Slave
- Modbus SN 00 in plaats van 01

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
procyon schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 18:59:
[...]

Dank voor je reactie, ik zag dat er 16 cellen zijn per lade, heb het voltage omhoog gezet tot 55.2 volt (ter test) en DRM uitgezet. Geen verandering.

"Edit, systeem is OFF het lijkt dat een DRM bordje erin hebt zitten en de dummy kabel niet geinstalleerd hebt".

Deze opmerking geeft me wat hoop, welke dummy kabel moet ik waar plaatsen?
Ik ga ook even zoeken naar een C037 firmware
Is de blauwe drukknop op zijkant blauw verlicht?

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +7 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Domba schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 19:02:
[...]


Is de blauwe drukknop op zijkant blauw verlicht?
Ik... Gewoon even geen woorden voor.
Compleet aan me voorbij gegaan dat je de omvormer dus "aan" moet zetten... Hij hangt ook vrij hoog dus had er niet op gelet.. }:O }:O

De accu's zijn aan het laden :o

Dank iedereen, ik ga nu met de staart tussen de benen verder met de automatisering :D

[ Voor 8% gewijzigd door procyon op 22-07-2025 19:12 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@SnarfB Mij is niet duidelijk wat voor config setup je hebt.
Waarom er bij PV alleen maar M1 & M2, iets wat mij niet bekend voorkomt en ook niet thuis kan brengen, voor wat voor config je geselecteerd hebt

Heb je misschien PV ingangen omgeschakeld naar voor een windmolen?

Moet eerst wat anders doen, kijk nog eens naar je foto's

Edit: @SnarfB je kunt ook nog een factory reset doen, (wel instelling eerst onthouden)

[ Voor 11% gewijzigd door Domba op 22-07-2025 19:39 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
procyon schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 19:04:
[...]

Ik... Gewoon even geen woorden voor.
Compleet aan me voorbij gegaan dat je de omvormer dus "aan" moet zetten... Hij hangt ook vrij hoog dus had er niet op gelet.. }:O }:O

De accu's zijn aan het laden :o

Dank iedereen, ik ga nu met de staart tussen de benen verder met de automatisering :D
_O-
Dan is mn pb niet meer van toepassing :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Domba schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 19:24:
@SnarfB Mij is niet duidelijk wat voor config setup je hebt.
Waarom er bij PV alleen maar M1 & M2, iets wat mij niet bekend voorkomt en ook niet thuis kan brengen, voor wat voor config je geselecteerd hebt

Heb je misschien PV ingangen omgeschakeld naar voor een windmolen?

Moet eerst wat anders doen, kijk nog eens naar je foto's

Edit: @SnarfB je kunt ook nog een factory reset doen, (wel instelling eerst onthouden)
Factory reset heb ik al uitgevoerd.
Ik heb mijn CT clamps weer aangesloten en zelfde effect, hierna 2 CT clamps los gekoppeld van de voedingsdraden.
Het vreemde is dat de stromen wel wegvallen CT2 en CT3 maar CT1 zit nog wel gekoppeld en meet goed, echter het vermogen blijft ik zowel van CT1, 2 en 3 zien.

Op het plaatje kun je metingen de Energieproductie stroom en Vermogen Elektriciteit meter lees ik uit de P1 meter, dus dit moet overeen komen met de CT

Wat is trouwens het verschil op het plaatje tussen External CT Power en Grid Power

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EBUeNJ0ys8u1bItn3nwDD1U5S0M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XIcXEWbNpABGWuHCS21E6au4.png?f=fotoalbum_large

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Domba schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 19:24:
@SnarfB Mij is niet duidelijk wat voor config setup je hebt.
Waarom er bij PV alleen maar M1 & M2, iets wat mij niet bekend voorkomt en ook niet thuis kan brengen, voor wat voor config je geselecteerd hebt

Heb je misschien PV ingangen omgeschakeld naar voor een windmolen?

Moet eerst wat anders doen, kijk nog eens naar je foto's

Edit: @SnarfB je kunt ook nog een factory reset doen, (wel instelling eerst onthouden)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vStRG-4XFpDqTK9zXB7qLtJnwvo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3ObLCBNltlaIFCJQFh601LuV.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v9_McmseV7my82v_mx6q_BLGsZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/567A2yuqyLYqAcajxWDhU5oQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LA4yBvtt7kbxG2-zBPMsGBiA5Rg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KhmMvp2LagQ68ygPn0mlykE3.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5A1DGg2TiTifUkN5xu-F8Kik7Gc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M0TrshKZBVcOfd604Ny1zYsI.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pCh0LJp6h6VGENT70I3VbVRlPAs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uFsPBnDyDrmvxG0KV4VtnJQw.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4QrxhBg8MWS2Z05LauA9XrbQLqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mPb27MGFeyxXtHoXRoJELD0w.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1sQe0EdV0zYLKZjoCteGmN2GcaQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8NcChiquFkZuQSTv7HSB6lAt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1kchIqRO7Q6kma_xia7teHMywwE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3ylPGVwwjLuzrbtuIogNFVXQ.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6O7c7oGG53ll2saQJIiMb63IE3I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8di1AehCdlpRiTtulStjmYtm.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcQzVpXINWOD-6c2zi4EfcvjTtg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DSyQjhz9NLr2iwPXXprBTq5r.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9QCogcVoteXS2wKRr-ZUF0bT0A0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dpTZI8sfu2xTzcxVDg42zVoy.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QR6WC3aQZBw7SAdYYgeIudXlExY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1jhFTtKle25cpHW9jeGsv17F.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QyKAsADvJ0xByP1R-d_DRGKx1hw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GkjoNUGW7TlGUlDnn9cy5j9V.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PC6_ooD7CEYWFht5Gm5c5HsLud4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iYlT0OVHR0zV4B1KaAFlsQVp.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zdoi-VPCp6X8MZnP_IjQHb-0daA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jhT1wNSsi3UgF3JgrkogAKt4.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uSDc2c3PvOngcuodPMv0zh19qgs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BCCJpOul3ObdmFFrKdYG3vh7.jpg?f=fotoalbum_large

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@SnarfB FW 1172 was aanvankelijk alleen voor Oostenrijk en de FW1170 voor Duitsland, maar sinds paar weken, deze maand, is de FW1172 voor alle vrijgegeven als upgrade.

Waarmee een einde komt aan de aparte versie voor Oostenrijk vanwege het afwijkende netprotocol en dat via netprotocol de 4 spaanse gebruiksmodes (die overigens andere modbus adressen gebruiken voor ToU parameters), de 2 italiaanse gebruiksmodes, Oostenrijkse en Duitse geselecteerd wordt via het netprotocol.
Zie modbus V105.4 protocol welke voor FW1172 wordt gebruikt, FW115x gebruikt V105.2)

Daar je het Duitse netprotocol gebruikt, die uitgaat van DRM/ CRC gebruik (Rundsteuerempfänger) of paragraaf 14, via een nieuwe stuurbox van netwerkbeheerder (deze video geeft idee wat inhoudt als je in Duitsland de grid aansluiting niet laat blokkeren, als ook hoe DRM poort eruit ziet met de 8 beperking niveaus) In Duitsland heb je dan ook de nodige Deye-systemen waarbij het net op de gen-poort is aangesloten om onder een PV nul-einspeisung systeem te vallen, die mogelijk niet onder paragraaf 14 valt waarbij ook de afname gereduceert dient te worden (warmtepomp en Deye eventueel zelfs uitgeschakelt dient te worden).

De grote vraag is nu hoe de Deye reageert met FW1172 als je geen DRM poort hebt en VDE4105 netprotocol selecteert. (de werking is niet langer meer gekoppeld aan of je wel of geen vinkje bij DRM hebt staan, maar aan 1 van 28 netprotocollen anders dan de algemene standaard)

[ Voor 12% gewijzigd door Domba op 23-07-2025 10:50 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
Voor na 1-1-2027 als je niet meer kan salderen.

FW 1140 is voor nu de laatste waarbij de Deye zelf saldeert.
Als je in op 1 fase meer verbruik dan Deye op de fase kan leveren, dan neemt die de rest van het net af en levert de zelfde hoeveel als afname op een andere fase waar ruimte is terug aan het net

Met firmware na FW1140 heb je gewoon afname, als je een echt zware 1 fase verbruiker hebt.
Een voorbeeld zoals deze met 1fase EV-lader

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
ybos schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 20:39:
[...]

_O-
Dan is mn pb niet meer van toepassing :)
Vind het karakter tonen dat jij je vergissing / foutje hier zo vermeld. Zie wel eens anders dat als mensen iets per ongeluk doen en dan mogelijk kapot gemaakt hebben dat het een productfout moet zijn geweest.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
ybos schreef op dinsdag 22 juli 2025 @ 20:39:
[...]

_O-
Dan is mn pb niet meer van toepassing :)
Ja klopt, werkt nu :)
Maar dank je voor het aanbod, dat was zeer gewaardeerd !

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tomsworld
  • Registratie: Maart 2001
  • Niet online

Tomsworld

officieel ele fan :*

Mag ik een vraagje stellen.

Ik overweeg een Deye 10K te plaatsen ( BE Model ) waarschijnlijk met 4 tot 8 stuks 5kwh deye batterij.

Alleen op de deye ga ik 2 strings plaatsen van mijn goodwe omvormer, ik zou heel het huis er achter hangen. Echter in een achtergebouw heb ik nog microinverters. Is dat een probleem ? Ik las soms van deze moeten op de GEN poort - maar dat is niet echt een optie om daar kabels voor te trekken.

"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15-09 07:37
Tomsworld schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 12:52:
Mag ik een vraagje stellen.

Ik overweeg een Deye 10K te plaatsen ( BE Model ) waarschijnlijk met 4 tot 8 stuks 5kwh deye batterij.

Alleen op de deye ga ik 2 strings plaatsen van mijn goodwe omvormer, ik zou heel het huis er achter hangen. Echter in een achtergebouw heb ik nog microinverters. Is dat een probleem ? Ik las soms van deze moeten op de GEN poort - maar dat is niet echt een optie om daar kabels voor te trekken.
Ik heb de Deye 10K en ook micorinverters die op dit moment op de LOAD aansluiting zitten. Dat werkt op zich prima alleen via Deye krijg je dan niet het complete beeld van zonne-opbrengst. Dat is voor mij geen probleem. Ik ga dit wel aanpassen zodat de microinverters via de GEN poort binnenkomen met als enige reden dat ze ook meedoen in island mode.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15-09 07:37
Domba schreef op maandag 21 juli 2025 @ 16:50:
@tmbreuker shutdown 1%, low batt 3% en restart 10-15% als je meerdere accu module hebt , anders iets vanaf 5-15%

Welke logica zit er achter de 50%, want dat is bizar hoog
Als in een land woont met load shedding is 30% voldoende, wat ook Deye default is, zodat je nog wat hebt als in regulier bedrijf als netaansluiting wegvalt.

F56 = te laag voltage, BMS heeft ingegegrepen met een tijdelijk afschakeling
Je krijgt deze ook als BMS met communicatie een "warning" heeft voor een celvoltage of pack beneden
minimale voltage waarschuwings limiet

F21 ik denk dat je naar amperes die de accu in of uitgaan moet kijken op dat moment dat je een in of uit schakelpiek hebt en de laad of ontlaad limieten overschreden worden
De battery settings stonden niet juist, heb ze aangepast naar settings volgens leverancier:
Shutdown: 0%
Low Batt: 5%
Restart: 10%

tot op heden na 19 juli geen uitval meer gehad

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
BenSKIP schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 05:05:
[...]


Vind het karakter tonen dat jij je vergissing / foutje hier zo vermeld. Zie wel eens anders dat als mensen iets per ongeluk doen en dan mogelijk kapot gemaakt hebben dat het een productfout moet zijn geweest.
Ik denk dat je @procyon bedoelt, alle credit voor het open zijn, zijn voor hem :Y
(ik had hem alleen een pbtje gestuurd om even mee te kijken of ik wat kon zien aan de settings wat niet ok was)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
Domba schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 02:43:
@SnarfB FW 1172 was aanvankelijk alleen voor Oostenrijk en de FW1170 voor Duitsland, maar sinds paar weken, deze maand, is de FW1172 voor alle vrijgegeven als upgrade.

Waarmee een einde komt aan de aparte versie voor Oostenrijk vanwege het afwijkende netprotocol en dat via netprotocol de 4 spaanse gebruiksmodes (die overigens andere modbus adressen gebruiken voor ToU parameters), de 2 italiaanse gebruiksmodes, Oostenrijkse en Duitse geselecteerd wordt via het netprotocol.
Zie modbus V105.4 protocol welke voor FW1172 wordt gebruikt, FW115x gebruikt V105.2)

Daar je het Duitse netprotocol gebruikt, die uitgaat van DRM/ CRC gebruik (Rundsteuerempfänger) of paragraaf 14, via een nieuwe stuurbox van netwerkbeheerder (deze video geeft idee wat inhoudt als je in Duitsland de grid aansluiting niet laat blokkeren, als ook hoe DRM poort eruit ziet met de 8 beperking niveaus) In Duitsland heb je dan ook de nodige Deye-systemen waarbij het net op de gen-poort is aangesloten om onder een PV nul-einspeisung systeem te vallen, die mogelijk niet onder paragraaf 14 valt waarbij ook de afname gereduceert dient te worden (warmtepomp en Deye eventueel zelfs uitgeschakelt dient te worden).

De grote vraag is nu hoe de Deye reageert met FW1172 als je geen DRM poort hebt en VDE4105 netprotocol selecteert. (de werking is niet langer meer gekoppeld aan of je wel of geen vinkje bij DRM hebt staan, maar aan 1 van 28 netprotocollen anders dan de algemene standaard)
STOM,STOM :( : Het lijkt erop dat mijn Eastron meter nu werkt, nadat ik die Duitse site in jouw opmerkingen had bezoek ben ik nog eens naar de bekabeling van de Modbus aansluiting wezen kijken.
En toen kwam ik erachter dat ik de verkeerde ader voor de GND had gebruikt, dit was een andere RS485 pin i.p.v. de GND.

Blijven nog een vreemd ding over dat ik nog altijd een beetje vermogen op de load blijf meten, ook al neem ik niets af, rond de 100W per fase en als ik mijn stofzuiger op de load aansluiten zie wel het vermogen op een fase oplopen naar 1300 W.

Verder kom ik erachter dat bij de Grid als je CT clamps gebruikt je current van de Grid ziet maar als je een Eastron meter gebruikt niet, dan zie je alleen de Power in Solarman ( klop dit ? )

Ik heb nog steeds moeite met de benamingen in Solarman die ik uitlees in Homeassistant, vooral met metingen zo zie ik een Load meting en een UPS Load, wat wordt nu echt gemeten en wat berekent

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
zitten de CT's wel allemaal richting load?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@SnarfB Die 100W load is eigenverbruik Deye, let op weergave is niet in altijd accuraat, het kan zijn afhankelijk firmware en workmode dat niet alle bronnen waarvan die betrekt geteld worden,
bijv 23W net, 70W uit accu en rest als DC van de PV, die dan niet in AC van load wordt meegenomen.

Met cloud gebruik kan ik je niet helpen, ik heb standaard geen dongle aangesloten, alleen soms even om firmware lokaal te laden.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
BenSKIP schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 21:40:
zitten de CT's wel allemaal richting load?
Ik heb de CT momenteel niet aangesloten omdat ik een Eastron meter nu heb, maar ik zou denken dat CT current nu de current van de Eastronmeter laat zien omdat deze nu de CT clamps vervangt.
Het blijft af en toe nog steeds verwarrend hoe de Deye nu precies reageert

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Heb inmiddels de ROI aansturing werkend.
Ter inspiratie voor wie dit ook wil proberen;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3BRIlkW-5_XV3KNhwK4Gpst5cLw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/unqmVy7XzpJ1b5bnDCf4Bzwy.png?f=fotoalbum_large

Je installeert de app "BlauHoff", je kan dan een nieuw apparaat installeren in Homey (Je omvormer) en daarna een virtuele apparaat in de app "power by the hour", dat is ook je accu maar dan eentje die het verbruik en kosten bijhoudt.

Met die virtuele app kan je de flow aanmaken zoals hierboven.

Todos;
  • Verliezen meten per (ont)laadsnelheid en daar wat mee doen in de flows.
  • Logica maken die eens in de zoveel tijd de accu laadt tot 100%.
  • Weer apps gebruiken om te voorzien of er in de weekenden veel zon en wind zal zijn, dan kan dat negatieve prijzen betekenen en de SOC daarop voorzien.
  • De laadflow laten praten met de laadpaal of beter nog de P1 meter, om niet over de 18.000 watt te gaan.
Zal hier de komende tijd wat updates plaatsen. :)

EDIT: dan even een ervaringsvraag;

Ik heb een testsessie gedaan van 1 uur ontladen op 12kw om te meten of alle verbindingen goed zitten/buitensporig warm worden.

Het zag er goed uit. de batterij zelf wordt nauwelijks warm en dat is eigenlijk ook logisch met een C waarde van 0,24.

Wat me echter wel opviel was dat de busbars (heet dat zo?) bovenaan erg heet worden (heb 70 graden gemeten en dat was waarschijnlijk niet de max)

Hebben jullie hier gedachten bij of tips? Kan me voorstellen dat ze ook veel krimpen en uitzetten zo.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZevOrq_MZgIZKLet60hlSr2NWfI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/o40lWfKEot5MV2p20ZZ9jrhm.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O4-12vRU7_LUVeEW7PRof8dpofU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Vr74vZwpAEYM2AMsa5AaXR6Z.png?f=fotoalbum_large

[ Voor 32% gewijzigd door procyon op 24-07-2025 10:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@procyon In plaats van daisy chain zoals nu aangesloten is een centrale busbar langs de zijkanten van de kast met flink wat ( rond 250mm2) waar de accu modules op aangesloten zijn met zelfde kabel lengte de oplossing.

Of een stevige kleinere busbar boven en alle modules met zelfde kabel lengte aangesloten zien te krijgen, ziet er minder strak uit en je moet dekabel lengtes weggewerkt zie te krijgen.

Een kleine verbetering geeft diagonaal aansluiting (bijv aansluitkabel naar Deye plus op bovenste en min op onderste module) en reductie tot 9kW (geeft bijna halvering van warmte ontwikkeling) de aansluit terminal verbindingen in meer mm2 uitvoeren, is een andere kleine verbetering maar niet ideaal

Maar doorlussen met meer dan 2 accumodules is er altijd een accumodule ook met diagonaal aansluiting, die meer aansluitkabel weerstand heeft en minder gebruikt wordt dan de andere, de SOC tussen de modules gaan uit elkaar lopen.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Dank Domba :) , klinkt volkomen logisch. Helaas is de accukabel niet lang genoeg voor een diagonale aansluiting.

Zou ik als (niet perfect) alternatief een goede accukabel van 150mm2 kunnen gebruiken om de bovenste terminals aan te sluiten op de onderste?

Mijn aanname is dat de totale weerstand zo effectief gezien fors zal afnemen en daarmee ook de warmteontwikkeling? Wellicht zelfs ook onderlinge spanningsverschil afnemen?

Is dit wat als 'quick en dirty" oplossing? Of is dit prutswerk?

------------------------

Andere optie:

Stel dat ik ze in serie zou aansluiten, dan heb ik een pack van 250 volt, stel dat ik daar een Deye 12-SG01HP3-EU-AM2 (werken op 160-700volt accu's) op zou aansluiten, ben ik dan niet in 1 klap af van alle inefficiënties? Of denk ik nu te simpel omdat de BMSén niet compatibel zijn?

[ Voor 68% gewijzigd door procyon op 24-07-2025 13:45 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
procyon schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 12:42:
[...]

Dank Domba :) , klinkt volkomen logisch. Helaas is de accukabel niet lang genoeg voor een diagonale aansluiting.

Zou ik als (niet perfect) alternatief een goede accukabel van 150mm2 kunnen gebruiken om de bovenste terminals aan te sluiten op de onderste?

Mijn aanname is dat de totale weerstand zo effectief gezien fors zal afnemen en daarmee ook de warmteontwikkeling? Wellicht zelfs ook onderlinge spanningsverschil afnemen?

Is dit wat als 'quick en dirty" oplossing? Of is dit prutswerk?
Quick en dirty, is huidige verbindingen tussen modules verdubbelen en langere kabels voor naar Deye voor diagonaal aansluiten of op middelste 3e module #), maar je gaat met de tijd problemen krijgen dat de SOC's van de modules uit elkaar gaan lopen en die accu modules waar de Deye kabel op de terminals aangesloten zitten meer cycles maakt dan die het verste ervan af.

#) zeker niet ideaal 3 persklemschoentjes op een terminal kan, maar het gaat als beide zijde van aansluit flens van de persklemschoen ook vlak zijn. Je hebt wel (borg)schotelveerringen (DIN2093) nodig en enkel op momentum aangetrokken bout, daar het zwakste punt de schroefdraad in de terminal is .
(goedkope terminals zijn van messing, de duurdere van koper wat relatief zacht is, door het vernikkelen/vertinnen zie je het verschil niet)

Met dikkere kabels krijg je probleem dat je waarschijnlijk geen persklemschoentjes voor de kabels vindt die nog op de terminals passen.
Andere optie:

Stel dat ik ze in serie zou aansluiten, dan heb ik een pack van 250 volt, stel dat ik daar een Deye 12-SG01HP3-EU-AM2 (werken op 160-700volt accu's) op zou aansluiten, ben ik dan niet in 1 klap af van alle inefficiënties? Of denk ik nu te simpel omdat de BMSén niet compatibel zijn?
Hogere DC voltage is gewoon levensgevaarlijk met al die aanraakbare metalen delen, als ook de stroom geleidende delen de isolatie onvoldoende is en erbij ontwerp geen rekening meegehouden is, nog zonder dat de BMS geschikt moet zijn voor serie-schakeling.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Domba schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 15:41:
[
Hogere DC voltage is gewoon levensgevaarlijk met al die aanraakbare metalen delen, als ook de stroom geleidende delen de isolatie onvoldoende is en erbij ontwerp geen rekening meegehouden is, nog zonder dat de BMS geschikt moet zijn voor serie-schakeling.
Oke snap ik. Ik laat het idee varen.
Toch jammer, want naast de lage verliezen is het ook gelijk een oplossing voor onbalans tussen de modules.

Had zelf ook nooit gedacht dat er verschil tussen de modules kan optreden, daar ik niet gehinderd was door enige voorkennis ;) , dacht ik, omdat de packs tenslotte aan elkaar verbonden zijn, ze vanzelf balanceren.

Begrijp nu van mijn LLM assistent dat dit best wel klopt maar veel en veel te langzaam gaat om praktisch bruikbaar te zijn.

Dus, ik ga een langere accukabel bestellen om diagonaal aan te gaan sluiten. Hopelijk is het dan al een stuk beter. Zo niet, dan een flinke busbar.

Wederom dank voor uw advies !

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@procyon misschien is deze YT nog leerzaam

Dit is nog een oplossing om zo dicht mogelijk bij een centrale busbar voor alle modules met gelijke kabel lengte op aansluiten, te komen.
Midden aftakking (op 3e module) met ook nog 1e en 5e module gekoppeld per pool
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYCONlmctz_K8ea4Lpk_r0Gro-Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0Ez2jYe4b6ph60poLHkeffTM.png?f=fotoalbum_large

Edit: dit is de gebruikelijke oplossing voor deze server racks kasten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SSClu9RhwFGDJ1hNxK1nnOt5tL4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/qBaDeyqkaSZ7bncFd6fQGmfH.png?f=user_large

[ Voor 16% gewijzigd door Domba op 24-07-2025 19:39 ]

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:06
Domba schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 19:11:
@procyon misschien is deze YT nog leerzaam

Dit is nog een oplossing om zo dicht mogelijk bij een centrale busbar voor alle modules met gelijke kabel lengte op aansluiten, te komen.
Midden aftakking (op 3e module) met ook nog 1e en 5e module gekoppeld per pool
[Afbeelding]

Edit: dit is de gebruikelijke oplossing voor deze server racks kasten
[Afbeelding]
Zijn dat 2 zekeringen in serie? of is de kabel de zekering? dat knutselwerkje op het hout gedeelte bedoel ik dan

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
zalkc schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 19:45:
[...]

Zijn dat 2 zekeringen in serie? of is de kabel de zekering? dat knutselwerkje op het hout gedeelte bedoel ik dan
Geen zekeringen , maar 2 shunt meetcellen in serie, is een setup van Will Prowse

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Zeer overtuigend die video. Denk dat een busbar een nobraner is.

[ Voor 45% gewijzigd door procyon op 24-07-2025 21:09 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@procyon die aliexpress zijn semi namaak van victron 4 en 8 weg verdeler

Over het algemeen wordt wel vermeldt of het koper of messing is, de catch zit in de hart op hart afstand van de M10 posten, die van Victron zijn 31,5 mm uit elkaar en meeste namaak 22 mm om materiaal te sparen. (1,3kg vs 0,9kg)

met tussenafstand van 22mm daar past max een M10 DIN persschoen voor 70mm2 kabel terwijl origineel tot 120mm2 kabel kan

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hannibal2206
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:44
Ik ben het hele topic nog aan het doornemen maar ben al wel overtuigd om een 12 kW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU aan te gaan schaffen.

Ebay.de heeft ze staan rond de 1700 €, of heeft het voordelen om in NL te bestellen; en waar dan ?

15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
hannibal2206 schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 13:55:
Ik ben het hele topic nog aan het doornemen maar ben al wel overtuigd om een 12 kW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU aan te gaan schaffen.

Ebay.de heeft ze staan rond de 1700 €, of heeft het voordelen om in NL te bestellen; en waar dan ?
Marktplaats, even kijken naar E2C. Goeie prijzen, zitten in rotterdam.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
procyon schreef op donderdag 24 juli 2025 @ 08:53:
Heb inmiddels de ROI aansturing werkend.
Ter inspiratie voor wie dit ook wil proberen;
[Afbeelding]

Je installeert de app "BlauHoff", je kan dan een nieuw apparaat installeren in Homey (Je omvormer) en daarna een virtuele apparaat in de app "power by the hour", dat is ook je accu maar dan eentje die het verbruik en kosten bijhoudt.

Met die virtuele app kan je de flow aanmaken zoals hierboven.

Todos;
  • Verliezen meten per (ont)laadsnelheid en daar wat mee doen in de flows.
  • Logica maken die eens in de zoveel tijd de accu laadt tot 100%.
  • Weer apps gebruiken om te voorzien of er in de weekenden veel zon en wind zal zijn, dan kan dat negatieve prijzen betekenen en de SOC daarop voorzien.
  • De laadflow laten praten met de laadpaal of beter nog de P1 meter, om niet over de 18.000 watt te gaan.
Zal hier de komende tijd wat updates plaatsen. :)

EDIT: dan even een ervaringsvraag;

Ik heb een testsessie gedaan van 1 uur ontladen op 12kw om te meten of alle verbindingen goed zitten/buitensporig warm worden.

Het zag er goed uit. de batterij zelf wordt nauwelijks warm en dat is eigenlijk ook logisch met een C waarde van 0,24.

Wat me echter wel opviel was dat de busbars (heet dat zo?) bovenaan erg heet worden (heb 70 graden gemeten en dat was waarschijnlijk niet de max)

Hebben jullie hier gedachten bij of tips? Kan me voorstellen dat ze ook veel krimpen en uitzetten zo.[Afbeelding]
[Afbeelding]
edit: blijkt niet zulk goed advies :X
Thanks @Domba voor de nuttige toevoeging/correctie.

[ Voor 9% gewijzigd door ybos op 25-07-2025 19:16 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@ybos MRFB zekering zijn niet in alle omstandigheden op te vertrouwen voor ongecontroleerde omstandingheden, de onderbrekingscapaciteit is onvoldoende, niet beter dan een mega-zekering of om de vlamboog die ontstaat te doven.

Veelal wordt enkel de 10kA bij 14V genoemd door wederverkopers, maar bij 58V is die gedaalt naar 2kA en dat is te weinig voor LFP accu's, vanwege de lage interne cel weerstand, voor klassieke gelaccu's werkt het.

Blue sea

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
Domba schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 19:08:
@ybos MRFB zekering zijn niet in alle omstandigheden op te vertrouwen voor ongecontroleerde omstandingheden, de onderbrekingscapaciteit is onvoldoende, niet beter dan een mega-zekering of om de vlamboog die ontstaat te doven.

Veelal wordt enkel de 10kA bij 14V genoemd door wederverkopers, maar bij 58V is die gedaalt naar 2kA en dat is te weinig voor LFP accu's, vanwege de lage interne cel weerstand, voor klassieke gelaccu's werkt het.

Blue sea
Hmmm lekker dan... Denk je iets knaps gebouwd te hebben :X
Thanks in ieder geval voor de heads up, daar moet ik dus wat mee...

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
ybos schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 19:15:
[...]

Hmmm lekker dan... Denk je iets knaps gebouwd te hebben :X
Thanks in ieder geval voor de heads up, daar moet ik dus wat mee...
Kijk eens in ander topic , zelf power wall bouwen.

je kan je accu module weerstand meten (op 1kHz) dan zal je 10mOhm hebben ,
De kort sluitstroom is I=U/R en voor een accu module met LFP cellen kom je bijna altijd uit op zand of glas gevulde zekeringen.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • alberthakvoort
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 22:04
Heeft er iemand ervaring om een Deye met 2 masters op modbus uit te lezen? Als de rs485 poort (en datalogger poort) al bezet is door bv een EMS van een energieleverancier .

De Deye en het EMS beide aansluiten op een Modbus>Ethernet converter en die via TCP/IP met elkaar laten verbinden?

Of in combinatie met een Modbus Proxy?

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/z1yJtRL.png

[ Voor 7% gewijzigd door alberthakvoort op 26-07-2025 10:52 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
hannibal2206 schreef op vrijdag 25 juli 2025 @ 13:55:
Ik ben het hele topic nog aan het doornemen maar ben al wel overtuigd om een 12 kW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU aan te gaan schaffen.

Ebay.de heeft ze staan rond de 1700 €, of heeft het voordelen om in NL te bestellen; en waar dan ?
Ik heb hem ook bij E2C gehaald, ze hebben een grote hal vol met Deye inverters momenteel 1740 €

https://www.e2c-energy.co...and_id=14&style_list=grid

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:06
Ik zie in home assistant de Grid max import (31000) en Grid max export (12000) waar houden deze verband mee? Ik kan ze niet in het menu terugvinden op de omvormer zelf

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
zalkc schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 12:50:
Ik zie in home assistant de Grid max import (31000) en Grid max export (12000) waar houden deze verband mee? Ik kan ze niet in het menu terugvinden op de omvormer zelf
Je gebruik een tussenlaag die deze benaming geeft.

Grid max export = Max Sell Power en het is wel afhankelijk van Firmware en je moet er een geschikt setup voor hebben, maar deze kan met recentere FW tot 24000W

Grid max import is wederom heel erg afhankelijk van setup met gridzijdige verbruikers en gebruikte firmware en hoeveel accu max charge is, maar regeltechnisch kan Deye tot 65kW (theoretisch) met zeer grote gridzijdige verbruikers , de Deye zelf kan max accu met 13250kVA laden en 13250kVA verbruikers voorzien in normale regelbereik, er kan iets meer,. maar limit is 40-45A per fase vanwege fysiek gebruikte componenten. En dat is blijkbaar je Grid max import (een grenswaarde voor je interne LD CT-sensor set)

Voor peakshaving is die 65kW import is ook bij sommige firmware versies in te stellen, je hebt gridzijdige grote verbruikers nodig of meerdere Deye's parallel in master en slave setup nodig.

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hannibal2206
  • Registratie: Februari 2005
  • Laatst online: 22:44
SnarfB schreef op zaterdag 26 juli 2025 @ 11:01:
[...]


Ik heb hem ook bij E2C gehaald, ze hebben een grote hal vol met Deye inverters momenteel 1740 €

https://www.e2c-energy.co...and_id=14&style_list=grid
En ex BTW, dat geldt dan ook als particulier ?

15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SnarfB
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-09 13:18
hannibal2206 schreef op zondag 27 juli 2025 @ 00:15:
[...]

En ex BTW, dat geldt dan ook als particulier ?
Ja dat klopt

Bambu Lab P1S || EHVX08S18EJ6V , ESPAltherma || Deye SUN-12K-SG04LP3-EU , 2 x Seplos V4 , 32 x EVE MB31 315 Ah , Tibber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zalkc
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 13:06
hannibal2206 schreef op zondag 27 juli 2025 @ 00:15:
[...]

En ex BTW, dat geldt dan ook als particulier ?
Valt gewoon onder de regeling voor zonnepanelen. Als je het gaat gebruiken in combinatie met PV dan is het 0%

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Amster
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13:08
Ik gaan nu toch echt beginnen met het bouwen en aansluiten van onze accu oplossing.
Ik ga uit van de situatie zoals ik deze al eerder heb gepost
De Airco's komen ook achter de Deye.

zie ook:(Amster in "Het grote Deye inverter (en accu) topic")

Ik zit alleen nog met de vraag wat voor automaten ik moet gaan gebruiken tussen de Meterkast en de Deye.
Ik dacht in eerste instantie 3x25A Alamats voor de Grid en Load van de Deye, maar twijfel of het niet beter is om 3x40A te gebruiken
Aan de load zijde in de meterkast zitten 16A automaten.
Aan de Grid zijde in de meterkast zit nu nog een 3x25A 300ms Alamat.

Is 3x 25A voldoende of is 3x40 een betere oplossing?

Don't speak unless you can improve on the silence.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jadjong
  • Registratie: Juli 2001
  • Niet online
Je gebruikt een zekering om iets te beveiligen. Wat beveilig je met de 25A aan grid en de 25A aan load, is dat nog veilig als je er 40A van maakt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Ik heb de kabels en busbars binnen, ga ze zo aansluiten:
Heb ook begrepen dat er een zekering moet naast de pluspool van de omvormer met 125% van de normale stroomsterkte. Het moet een zekering zijn die ook hoge stromen kan onderbreken. check.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5tKw5oS2PAYntK5FD5QZOvJqMOA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/egy551aGh6C0OLAJZURli0b3.png?f=fotoalbum_large

Moet ik nou ook nog zekeringen plaatsen aan elke pluspool van elke accu? Want ik las dat ergens maar volgens de fabrikant van de accu's, is er een " overcurrent of short circuit beveiliging in het BMS. Is dat dan niet nodig?

Verder; is het raadzaam te bepalen welke kabels de minste weerstand hebben en die gebruiken om de accu's met de grootste interne weerstand aan te sluiten?

[ Voor 36% gewijzigd door procyon op 29-07-2025 14:31 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
procyon schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 13:37:
Ik heb de kabels en busbars binnen, ga ze zo aansluiten:
Heb ook begrepen dat er een zekering moet naast de pluspool van de omvormer met 125% van de normale stroomsterkte. Het moet een zekering zijn die ook hoge stromen kan onderbreken. check.
[Afbeelding]

Moet ik nou ook nog zekeringen plaatsen aan elke pluspool van elke accu? Want ik las dat ergens maar volgens de fabrikant van de accu's, is er een " overcurrent of short circuit beveiliging in het BMS. Is dat dan niet nodig?

Verder; is het raadzaam te bepalen welke kabels de minste weerstand hebben en die gebruiken om de accu's met de grootste interne weerstand aan te sluiten?
Een tip zou volgens mij zijn dat je de busbar vanuit de middelste aansluiting naar de omvormer aansluit. Nu krijgt het laatste eindje het totaal opgetelde amperage voor de kiezen, en vanuit het midden de helft.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
MarcoPolet schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 17:02:
[...]

Een tip zou volgens mij zijn dat je de busbar vanuit de middelste aansluiting naar de omvormer aansluit. Nu krijgt het laatste eindje het totaal opgetelde amperage voor de kiezen, en vanuit het midden de helft.
Heb ik even aan gedacht, maar met 5 accu's zie ik dan geen manier om ze met dezelfde weerstand aan te sluiten. En dat is weer belangrijk om de balans te behouden.
Met 4 accu's zou dat wel kunnen denk ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
procyon schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 13:37:
Ik heb de kabels en busbars binnen, ga ze zo aansluiten:
Heb ook begrepen dat er een zekering moet naast de pluspool van de omvormer met 125% van de normale stroomsterkte. Het moet een zekering zijn die ook hoge stromen kan onderbreken. check.
[Afbeelding]

Moet ik nou ook nog zekeringen plaatsen aan elke pluspool van elke accu? Want ik las dat ergens maar volgens de fabrikant van de accu's, is er een " overcurrent of short circuit beveiliging in het BMS. Is dat dan niet nodig?

Verder; is het raadzaam te bepalen welke kabels de minste weerstand hebben en die gebruiken om de accu's met de grootste interne weerstand aan te sluiten?
Ja zekering op elke + pool
Zou het zo zelf niet aansluiten. Zelf gebruik ik geen busbar. Ik heb de - onderin en de + bovenin. Anders teveel gedoe met teveel kabels en gedoe. Met een busbar moeten de kabels even lang zijn. in jou opstelling maak je het jezelf dubbel lastig.

Als je voor de busbar opstelling gaat, dan alle kabels vanuit de busbar even lang en niet ook nog eens diagonaal aansluiten.
(Al begrijp ik de gedachte wel, want met een busbar voeg je ook weer lengte toe. (Alleen om deze reden al koos ik voor direct diagonaal.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 15-09 09:03
Het heeft even geduurd , geen tijd , maar eindelijk de juiste instellingen erin , en nu laden de accu's tot 80% , dat is prima voor de zomer , najaar en winter ga ik dan wel naar 90 of 95% om zoveel mogelijk de eigen zonne energie op te slaan , en te gebruiken .

Nu zie ik wel dat de accu,s onderling wat gaan afwijken (soc) , heb het nu pas een paar dagen zo staan .

Nu is het niet meer moelijk kan ze zo naar 100% zetten , gister viel eindelijk het kwartje met de instellingen (dank Domba), de vraag dus , hoe vaak moet ik dat doen om ze in balans te houden ?
De accu pakketen 4 stuks hebben allen hun eigen BMS .

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
BenSKIP schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 06:25:
[...]

Zou het zo zelf niet aansluiten. Zelf gebruik ik geen busbar. Ik heb de - onderin en de + bovenin. Anders teveel gedoe met teveel kabels en gedoe. Met een busbar moeten de kabels even lang zijn. in jou opstelling maak je het jezelf dubbel lastig.

Als je voor de busbar opstelling gaat, dan alle kabels vanuit de busbar even lang en niet ook nog eens diagonaal aansluiten.
Volgens de best practices, is een busbar de beste oplossing om geen onderlinge verschillen te krijgen.
Zelfs diagonaal aalsuiten (in serie) is onvoldoende om onbalans te voorkomen in je accupacks. (bij een set van meer dan 2)
Diagonaal aansluiten middels busbars is de beste manier.

https://communityarchive....wiring-best-practice.html

Ben het met je eens dat het even gedoe is, maar als je daarmee daarna veel gedoe voorkomt en minder verliezen hebt, dan vind ik het dat wel waard. :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Chevy55 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:34:
Het heeft even geduurd , geen tijd , maar eindelijk de juiste instellingen erin , en nu laden de accu's tot 80% , dat is prima voor de zomer , najaar en winter ga ik dan wel naar 90 of 95% om zoveel mogelijk de eigen zonne energie op te slaan , en te gebruiken .

Nu zie ik wel dat de accu,s onderling wat gaan afwijken (soc) , heb het nu pas een paar dagen zo staan .

Nu is het niet meer moelijk kan ze zo naar 100% zetten , gister viel eindelijk het kwartje met de instellingen (dank Domba), de vraag dus , hoe vaak moet ik dat doen om ze in balans te houden ?
De accu pakketen 4 stuks hebben allen hun eigen BMS .
Zijn ze in serie aangesloten? Want dan krijg je (had ik ook) onbalans.
Natuurlijk kan je dat steeds rechttrekken door de gehele set naar 100% te laden maar dat is misschien niet altijd optimaal. Daarbij zal er altijd een pack zijn die meer ontlaad en meer laadt, door die onbalans en daardoor meer zal slijten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chevy55
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 15-09 09:03
Nee de accu,s zijn parralel aangesloten ,

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Chevy55 schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:56:
Nee de accu,s zijn parralel aangesloten ,
Oké, goed om te weten. Als beide packs exact hetzelfde zijn aangesloten, dus met precies dezelfde kabels, dan heb je dat in ieder geval uitgesloten. In dat geval ligt het waarschijnlijk aan de interne weerstand.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Zo de nieuwe bekabeling zit erin, alles parrallel. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVrH5v7kghe9iL-z2x-hilEDd6I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P91beaxVZ8tgok0XrxgI5Q4A.jpg?f=fotoalbum_large

Het is nu even wachten op de aliexpress busbars en ik kan gaan testen.

Heb nu zelf wel een paar busbars over, ze zijn van koper, 4mm*16*295mm.
Mocht iemand er interesse in hebben, hoor ik het wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E16AtzVdG5QWx2TNVGJS-H0e3cM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mDxodCxcJ0RIvWII61df13NC.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Kan zijn dat het specifiek aan mijn setup ligt, maar voor de mensen die de HomeAssistant/ESPHome/Modbus integratie gebruiken om hun Deye inverter uit te lezen/besturen, bij mij werkte dat niet meer na een upgrade van ESPHome Builder 2025.6.3 naar 2025.7.4, alles compileerde prima en opstarten e.d. ook, maar de Modbus registers konden niet meer uitgelezen worden (bv. Modbus command to device=1 register=0x6C no response received - removed from send queue). Gelukkig geen probleem om de 2025.6.3 backup terug te zetten, daarna werkte alles weer prima. Al even zitten zoeken of ik een Breaking Change over het hoofd heb gezien, maar tot nu toe niet kunnen achterhalen wat er mis is gegaan. Suggesties / oplossingen welkom :-)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Domba
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 23:30
@MarcoPolet Wat ik heb gezien bij update naar 2025.7.4, dat ik op diverse plekken een extra "format: precision" moest defineren, ondanks dat sensor maar in x decimalen verzendt en/of ook zo in HA binnenkomt (iets wat de afgelopen 2 jaar niet nodig was) er ik dacht 12 decimalen posities van maakt die geen nul zijn.

Als voorbeeld als 0,100 kWh binnen komt dan maakt 2025.7.4 er 0,100000001490116 van maakt

Eilandbedrijf met netondersteuning , all-electric || Deye 12KSG04LP3 met 580Ah-LFP 51,2V (Seplos 3x48100-10C +48200-10E) || hulp-Deye 12k SG04LP3 met 280Ah-LFP 51,2V || 19.4 kWp PV || Zonneplan EPEX-klant


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Aziona
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 21:05
Als je meerdere 3-fase Deye omvormers op een set van battery boxes aansluit. Regelt het BMS van de master dan dat het totaal wat de omvormers samen niet boven een bepaald maximum uit komt?

Hoe wordt dan bepaalt hoeveel vermogen iedere omvormer mag laden/ontladen? Als ik het goed begrijp kun je bij de Deye inverters ook het master-slave principe toepassen waarbij de master bepaald hoeveel er geladen ontladen mag worden.

Is zo het zo geregeld dat de maximum capaciteit die de BMS aangeeft netjes verdeeld wordt over de omvormers als ze allemaal willen ontladen/laden?

[ Voor 37% gewijzigd door Aziona op 02-08-2025 16:39 ]

WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf, ESS: Deye, Luyuan, 32kWh


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
MarcoPolet schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 11:09:
Kan zijn dat het specifiek aan mijn setup ligt, maar voor de mensen die de HomeAssistant/ESPHome/Modbus integratie gebruiken om hun Deye inverter uit te lezen/besturen, bij mij werkte dat niet meer na een upgrade van ESPHome Builder 2025.6.3 naar 2025.7.4, alles compileerde prima en opstarten e.d. ook, maar de Modbus registers konden niet meer uitgelezen worden (bv. Modbus command to device=1 register=0x6C no response received - removed from send queue). Gelukkig geen probleem om de 2025.6.3 backup terug te zetten, daarna werkte alles weer prima. Al even zitten zoeken of ik een Breaking Change over het hoofd heb gezien, maar tot nu toe niet kunnen achterhalen wat er mis is gegaan. Suggesties / oplossingen welkom :-)
Hier geen problemen met 25.7.4 inderdaad wel bij batterij voltages precisie moeten aanpassen anders werd het afgerond.

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarcoPolet
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 14-09 20:34
Dank @Domba en @mahagen voor deze feedback, ik zal het opnieuw upgraden. Kan 1 van jullie stukje code delen hoe die precisie aan te passen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
procyon schreef op woensdag 30 juli 2025 @ 10:39:
[...]


Volgens de best practices, is een busbar de beste oplossing om geen onderlinge verschillen te krijgen.
Zelfs diagonaal aalsuiten (in serie) is onvoldoende om onbalans te voorkomen in je accupacks. (bij een set van meer dan 2)
Diagonaal aansluiten middels busbars is de beste manier.

https://communityarchive....wiring-best-practice.html

Ben het met je eens dat het even gedoe is, maar als je daarmee daarna veel gedoe voorkomt en minder verliezen hebt, dan vind ik het dat wel waard. :)
Toch naar even busbars besteld. Al laad ik regelmatig naar 100%, wil geen vroegtijdige slijtage in één van de boxen. ;)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
Kleine update.
Heb de busbars van aliexpress binnen, zijn trouwens echt absolute units, zwaar en goed gebouwd. Uurtje 12kw ontladen en de busbars blijven gewoon omgevingstemperatuur.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zbxwda9GgsjBuoqfP9ELdV2K054=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEvXXfa4mZsQGqEqsTeWPXHp.jpg?f=fotoalbum_large
No worries, ze zijn even open en bloot voor de foto. Ze worden later ook netjes vastgezet op een warmtebestendige plaat.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tirvjLuDPcZxzNa0G85t58VdDAs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nfrc5e35qWHxOmxCZa1vMFTj.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/prWmIWONXzmdm-94K9ailxZpSro=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aG09mKQ4rx3Yt1r4fcfrB7Qt.jpg?f=fotoalbum_large

Kabels aan de voorkant, (25mm2) blijken ook prima koel te blijven.

De accu staat nu weer offline want ik wil (moet) de zekeringen gaan plannen. Op de hoofdkabel zit nu een klasse T zekering van 300 ampere, dat voor het geval de omvormer kortsluiting krijgt.

Maar die zekering (plus behuizing) kostte me 90 euro, als ik dat ook moet gebruiken voor de 5 afzonderlijke accu packs dan wordt het wel prijzig.

Zat daarom te kijken naar het Siemens alternatief (schoentjes), ook in staat om vlambogen te doven maar veel goedkoper.
De zekeringen zelf kunnen 120.000 ampère blokkeren en zijn dus absoluut veilig en ze kosten relatief veel minder dan classe T zekeringen.

Een zekering plus schoen, kost dan samen maar 30 euro.. Dat vind ik toch wel een aardige besparing.
Hebben jullie hier ervaring mee?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
even Ali E en B bezoeken daar kan je ook kwartz gevulde DC zekeringen vinden.

https://a.aliexpress.com/_Ex7BUrc

Zelf heb ik deze ook, de M8 bout is eruit te drukken, past daardoor direct op de terminal.

[ Voor 48% gewijzigd door BenSKIP op 02-08-2025 21:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • procyon
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 12-09 20:27
BenSKIP schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 21:28:
even Ali E en B bezoeken daar kan je ook kwartz gevulde DC zekeringen vinden.

https://a.aliexpress.com/_Ex7BUrc

Zelf heb ik deze ook, de M8 bout is eruit te drukken, past daardoor direct op de terminal.
Geweldige tip! Dank!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mahagen
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 13-09 19:52
MarcoPolet schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 17:27:
Dank @Domba en @mahagen voor deze feedback, ik zal het opnieuw upgraden. Kan 1 van jullie stukje code delen hoe die precisie aan te passen?
Geen code gewijzigd, voor mijn batterij in HA zelf op het device per cell de 'display precision' aangepast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qRsk_JNuBOsn_6cP0mflSA1l89k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ctrK0ncBZaln0F7dKDIYbOCH.png?f=fotoalbum_large

Deye 8K-SG04LP3 (16x230Ah + JBD-BMS + Proxmox HA-ESP32) 4.5kWp (Deye SUN1600G3 + Enphase iq7a)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14-09 19:39
Aziona schreef op zaterdag 2 augustus 2025 @ 16:33:
Als je meerdere 3-fase Deye omvormers op een set van battery boxes aansluit. Regelt het BMS van de master dan dat het totaal wat de omvormers samen niet boven een bepaald maximum uit komt?

Hoe wordt dan bepaalt hoeveel vermogen iedere omvormer mag laden/ontladen? Als ik het goed begrijp kun je bij de Deye inverters ook het master-slave principe toepassen waarbij de master bepaald hoeveel er geladen ontladen mag worden.

Is zo het zo geregeld dat de maximum capaciteit die de BMS aangeeft netjes verdeeld wordt over de omvormers als ze allemaal willen ontladen/laden?
In mijn geval (6x Seplos accu) hebben de accu's onderlinge communicatie met elkaar. Elke BMS kan met maximaal 200A laden en ontladen, maar deze heb ik gelimiteerd op 100A. Deze 100A limitatie wordt naar de master BMS van de Seplos accupacks gecommuniceerd en de master BMS laat de Deye weten dat de accu's met totaal 600A (6x 100A) geladen of ontladen morgen worden.

Meerdere Deye's kun je inderdaad als Master-Slave configureren, of zelfs beide los als master zonder communicatie.

[ Voor 5% gewijzigd door sMoKeFiSh op 04-08-2025 07:20 ]

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
Heeft er iemand de Deye SUN-12K-SG04LP3-EU hangen? Ik twijfel waar ik hem zal hangen. Hij produceert namelijk best wel wat geluid en warmte lijkt het. Daarom voel ik er wel iets voor om buiten een tuinhuisje neer te zetten en hem daarin te hangen. Hij zou zelfs onder een afdakje mogen.
Echter, qua weersinvloeden lijkt binnen me dan toch beter, maar ik ben wat huiverig voor het geluid en de warmte.

Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
zunrob schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 10:09:
Heeft er iemand de Deye SUN-12K-SG04LP3-EU hangen? Ik twijfel waar ik hem zal hangen. Hij produceert namelijk best wel wat geluid en warmte lijkt het. Daarom voel ik er wel iets voor om buiten een tuinhuisje neer te zetten en hem daarin te hangen. Hij zou zelfs onder een afdakje mogen.
Echter, qua weersinvloeden lijkt binnen me dan toch beter, maar ik ben wat huiverig voor het geluid en de warmte.
Ik heb m hier in de schuur hangen (en wij slapen er boven). Als de interne herriefan aanslaat hoor ik hem in de slaapkamer als ik heel goed luister. Persoonlijk vind ik het niet storend maar dat is voor ieder verschillend.
Tip is om een aantal externe fans aan de bovenkant te plaatsen, dat scheelt aanzienlijk in het aantal uren dat de herriefan draait :Y

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14-09 19:39
ybos schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 10:28:
[...]

Ik heb m hier in de schuur hangen (en wij slapen er boven). Als de interne herriefan aanslaat hoor ik hem in de slaapkamer als ik heel goed luister. Persoonlijk vind ik het niet storend maar dat is voor ieder verschillend.
Tip is om een aantal externe fans aan de bovenkant te plaatsen, dat scheelt aanzienlijk in het aantal uren dat de herriefan draait :Y
Yep, de extra fans helpen behoorlijk in het verlagen van de totale geluidsdruk. Ik heb er 2 in de schuur en vooral onder hoge load maken ze behoorlijk wat lawaai. Ik heb 1 inverter vorige week voorzien van de extra fan-mod en dit scheelt aanzienlijk:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uzbFnrYpBL-jxOTv-tBavPj2xkE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kNnyTxwsi7nKfdQrfpx7ghZn.png?f=fotoalbum_large

De algemene lagere temperatuur van inverter #1 zorgt ervoor dat de interne fans van de Deye nouwelijks op vol vermogen aanslaan.

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
Dank voor de snelle terugkoppeling. Als jullie het over een schuur hebben, bedoelen jullie daarmee een houten of stenen variant?

Hier staat nog niks, dus moet nog iets bouwen...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
Het geluid kan je STERK reduceren door hem akoestisch los te koppelen EN externe fans toe te passen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • sMoKeFiSh
  • Registratie: Februari 2003
  • Laatst online: 14-09 19:39
zunrob schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 12:05:
Dank voor de snelle terugkoppeling. Als jullie het over een schuur hebben, bedoelen jullie daarmee een houten of stenen variant?

Hier staat nog niks, dus moet nog iets bouwen...
Die van mij hangen in een geisoleerde houten schuur (met AC O-) ).

Full Electric | 2x Deye 12KSG04LP3 met 1.680Ah LFP 51,2V (4x Seplos Mason 280, 2x Seplos vertical 280) | 23,3 kWp PV


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
BenSKIP schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 12:23:
Het geluid kan je STERK reduceren door hem akoestisch los te koppelen EN externe fans toe te passen.
Hoe koppel ik hem akoestisch los? Worden er rubbers mee geleverd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
Nee, maar die kan je er zelf wel tussen krijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
BenSKIP schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 14:21:
Nee, maar die kan je er zelf wel tussen krijgen.
Heb je toevallig een linkje wat jij gebruikt hebt?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
Ik heb het geheel anders, maar wil wel meedenken.
Betonplex en daar pyroplaat bovenop.

https://www.rubbermagazijn.nl/trillingsdempers/

langere bout in een keilmoer.

Dempers aan de muur verankeren, daar de plaat aan monteren, vervolgens de deye aan de plaat.

Koop voldoende dempers tegen het doorhangen, maar ook weer niet teveel, anders word het weer te stug. Ik zou er 6 doen, omdat de Deye onderin het zwaarst is.

Mijn Deye hangt aan een plank en die plak hangt met rubber om de keilbout in het betonnen plafond, zodat de plank niet kan doorzakken.
Ik heb daar geen link voor, ik had toevallig nog wat rubbertape liggen en heb het gat dusdanig opgeboord zodat mijn dikke rollade keilbout daar met moeite in kon en heb daarna de keilbout op spanning gezet en weer daarna de plank van onderuit 'gericht' en pas daarna de Deye opgehangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Amster
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 13:08
Wij hebben de spullen binnen om te gaan bouwen. moet alleen nog wachten op Liander voor 1 naar 3 fase omzetten.
Ik loop alleen nog over 2 vragen na te denken:

- ik lees volop dat er "herrie fan's" in de Deye's zitten, is er al iemand geweest die ze heeft geprobeerd te vervangen voor stille modellen zoals "be quiet!" en "Noctua" ?

- ik wil nog 4 zonnepanelen bij gaan leggen, de huidige panelen zitten grid gekoppeld met Hoymiles omvormers. Is het een goed idee om de 4 extra panelen op de Deye omvormer te zetten, of is het beter om dit met een Hoymile mee te laten gaan via de Gen\MI?

Alvast bedankt voor het meedenken

Don't speak unless you can improve on the silence.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeeedeee
  • Registratie: Augustus 2010
  • Laatst online: 22:46
Amster schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 20:53:
Wij hebben de spullen binnen om te gaan bouwen. moet alleen nog wachten op Liander voor 1 naar 3 fase omzetten.
Ik loop alleen nog over 2 vragen na te denken:

- ik lees volop dat er "herrie fan's" in de Deye's zitten, is er al iemand geweest die ze heeft geprobeerd te vervangen voor stille modellen zoals "be quiet!" en "Noctua" ?

- ik wil nog 4 zonnepanelen bij gaan leggen, de huidige panelen zitten grid gekoppeld met Hoymiles omvormers. Is het een goed idee om de 4 extra panelen op de Deye omvormer te zetten, of is het beter om dit met een Hoymile mee te laten gaan via de Gen\MI?

Alvast bedankt voor het meedenken
Welke omvormer? Weet niet wat het voltage is van de 4 panelen, maar vast te weinig om de opstartspanning (160 volt) en werkbereik (>200 volt) van de MPPT te halen. Zou ze dus erbij op de Gen/MI zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
BenSKIP schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 17:12:
Ik heb het geheel anders, maar wil wel meedenken.
Betonplex en daar pyroplaat bovenop.

https://www.rubbermagazijn.nl/trillingsdempers/

langere bout in een keilmoer.

Dempers aan de muur verankeren, daar de plaat aan monteren, vervolgens de deye aan de plaat.

Koop voldoende dempers tegen het doorhangen, maar ook weer niet teveel, anders word het weer te stug. Ik zou er 6 doen, omdat de Deye onderin het zwaarst is.

Mijn Deye hangt aan een plank en die plak hangt met rubber om de keilbout in het betonnen plafond, zodat de plank niet kan doorzakken.
Ik heb daar geen link voor, ik had toevallig nog wat rubbertape liggen en heb het gat dusdanig opgeboord zodat mijn dikke rollade keilbout daar met moeite in kon en heb daarna de keilbout op spanning gezet en weer daarna de plank van onderuit 'gericht' en pas daarna de Deye opgehangen.
Top. Heb je toevallig wat foto's?

Ik twijfel nog over de locatie, ik zou hem ook op kunnen hangen in de inpandige garage. Maar weet niet hoe ideaal dat is qua warmte en geluid.
Wie heeft de unit binnen hangen, en op welke plek dan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
zunrob schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 21:48:
[...]


Top. Heb je toevallig wat foto's?

Ik twijfel nog over de locatie, ik zou hem ook op kunnen hangen in de inpandige garage. Maar weet niet hoe ideaal dat is qua warmte en geluid.
Wie heeft de unit binnen hangen, en op welke plek dan?
Warmte in de zomer is inderdaad een issue. Ik heb een inpandige garage met aan de straatkant openslaande houten deuren en de achterkant een normale deur.
De openslaande houten deuren heb ik een extra grendel geplaatst zodat de deur op een kier op slot kan. De achterdeur had al zo'n slot. Deze deuren staan als sinds april oid 24/7 op een kier. Als is die kier maar een cm, zeker in de nacht kan er best een hoop warmte de schuur uit.
Eigenlijk is in de warme maanden een airco nodig, maar om nou een airco in de schuur op te hangen terwijl we het in huis nog niet hebben...
De Deye trekt het wel (niet warmer dan 55 graden gezien), vooral de accu's worden (te?) warm. Het hoogste wat ik gezien heb ik 34 graden en dan heb ik de 12k beperkt tot 10kW vermogen en doen de 3 accu's max 70A per stuk met laden/ontladen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Nu online
ybos schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 08:25:
[...]

Warmte in de zomer is inderdaad een issue. Ik heb een inpandige garage met aan de straatkant openslaande houten deuren en de achterkant een normale deur.
De openslaande houten deuren heb ik een extra grendel geplaatst zodat de deur op een kier op slot kan. De achterdeur had al zo'n slot. Deze deuren staan als sinds april oid 24/7 op een kier. Als is die kier maar een cm, zeker in de nacht kan er best een hoop warmte de schuur uit.
Eigenlijk is in de warme maanden een airco nodig, maar om nou een airco in de schuur op te hangen terwijl we het in huis nog niet hebben...
De Deye trekt het wel (niet warmer dan 55 graden gezien), vooral de accu's worden (te?) warm. Het hoogste wat ik gezien heb ik 34 graden en dan heb ik de 12k beperkt tot 10kW vermogen en doen de 3 accu's max 70A per stuk met laden/ontladen.
Duidelijk, dan is het slimmer om de unit buiten te plaatsen dan binnen lijkt me. Me maar eens snel verdiepen in het bouwen van een klein schuurtje dan.
Zijn er ook mensen die hem buiten onder alleen een afdakje hebben hangen?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12:20
De Deye is op zich waterdicht en kan dus buiten worden opgehangen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MrBoogiee
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 01-09 15:35
Domba schreef op maandag 7 juli 2025 @ 22:43:
[...]

Al eens Deye volledig spanningsloos gemaakt voor een reboot?
Volgens mij was ik vergeten om op deze te reageren, ja de Deye is al een paar keer volledig spanningsloos geweest. De support case bij Deye gaat niet bepaald vlot moet ik zeggen...

Zojuist Claude maar eens gevraagd om te helpen met het opzetten van een documentatie repository op Github om het continue door dit topic heen en weer scrollen wat te verminderen en mijn setup eens gedocumenteerd te hebben staan voor re-use ;). Ik kan overigens nog heel goed wat reviews van mijn instellingen gebruiken en als iemand wil toevoegen dan sta ik daar absoluut voor open ;)

Al met al draai ik nu nog steeds geen:
- PV productie met mijn Huawei inverter op de GEN poort (wat ik voorheen wel had)
- Batterij backup (wat ik voorheen wel had)

De enige wijze waarop ik stabiel stroom kan leveren aan mijn huis momenteel is door de batterij te disconnecten (wanneer ik de Deye instel op NoBatt valt de omvormer uit, als ik de batterij inschakel vliegt de Grid aansluiting continue uit na 1 seconde aan geweest te zijn en heb ik dus continue power outages...) en de foutmelding voor nu maar voor lief te nemen. Dan heb ik iig stroom thuis...

De firmware die ik dankzij support nu draai is de MAIN versie 2006-1172-1807 met HMI versie 1001-C050.

[ Voor 0% gewijzigd door MrBoogiee op 05-08-2025 12:02 . Reden: fix link ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Pietje NL
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 13:02
Deel even je schema anders :)

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:13
ybos schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 08:25:
[...]

Warmte in de zomer is inderdaad een issue. Ik heb een inpandige garage met aan de straatkant openslaande houten deuren en de achterkant een normale deur.
De openslaande houten deuren heb ik een extra grendel geplaatst zodat de deur op een kier op slot kan. De achterdeur had al zo'n slot. Deze deuren staan als sinds april oid 24/7 op een kier. Als is die kier maar een cm, zeker in de nacht kan er best een hoop warmte de schuur uit.
Eigenlijk is in de warme maanden een airco nodig, maar om nou een airco in de schuur op te hangen terwijl we het in huis nog niet hebben...
De Deye trekt het wel (niet warmer dan 55 graden gezien), vooral de accu's worden (te?) warm. Het hoogste wat ik gezien heb ik 34 graden en dan heb ik de 12k beperkt tot 10kW vermogen en doen de 3 accu's max 70A per stuk met laden/ontladen.
Dit kan ik bevestigen in een geïsoleerde garage, ik limiteer de laad snelheid met nodered op basis van batterij temperatuur. Wanneer het buiten boven de 30 graden is dit snel de beperkende factor. Temperatuur loopt hard op, met de deye die 300W warmte staat te stampen. Wel lekker in de winter.

All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 5.2 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tmbreuker
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 15-09 07:37
sailor_dg schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 11:17:
[...]

Dit kan ik bevestigen in een geïsoleerde garage, ik limiteer de laad snelheid met nodered op basis van batterij temperatuur. Wanneer het buiten boven de 30 graden is dit snel de beperkende factor. Temperatuur loopt hard op, met de deye die 300W warmte staat te stampen. Wel lekker in de winter.
zou je je nodered flow willen delen? Ik ben benieuwd hoe ik je dit precies beperkt. Ik wil het zelf ook gaan inzetten omdat ik het vermoeden heb dat dit een oorzaak kan zijn waarom mijn deye er zo nu en dan compleet mee uitscheid.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ybos
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 18:51
tmbreuker schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 15:16:
[...]

zou je je nodered flow willen delen? Ik ben benieuwd hoe ik je dit precies beperkt. Ik wil het zelf ook gaan inzetten omdat ik het vermoeden heb dat dit een oorzaak kan zijn waarom mijn deye er zo nu en dan compleet mee uitscheid.
GBB heeft hier ergens ook al een setting voor gemaakt dacht ik, aan de hand van het weerbericht. Hoe dat precies zit moet ik even kijken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • sailor_dg
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:13
tmbreuker schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 15:16:
[...]

zou je je nodered flow willen delen? Ik ben benieuwd hoe ik je dit precies beperkt. Ik wil het zelf ook gaan inzetten omdat ik het vermoeden heb dat dit een oorzaak kan zijn waarom mijn deye er zo nu en dan compleet mee uitscheid.
Dit zou je moeten helpen, op basis van de (ont)laad snelheid van DAO en temperatuur maakt ie een keuze:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
[
    {
        "id": "c664f498b76364a8",
        "type": "server-state-changed",
        "z": "97c2542611e96298",
        "name": "DAO Input",
        "server": "13b5609b.e4b5cf",
        "version": 5,
        "outputs": 1,
        "exposeAsEntityConfig": "",
        "entityId": "input_number.dao_deye_charge_command",
        "entityIdType": "exact",
        "outputInitially": true,
        "stateType": "num",
        "ifState": "",
        "ifStateType": "str",
        "ifStateOperator": "is",
        "outputOnlyOnStateChange": false,
        "for": "0",
        "forType": "num",
        "forUnits": "minutes",
        "ignorePrevStateNull": false,
        "ignorePrevStateUnknown": false,
        "ignorePrevStateUnavailable": false,
        "ignoreCurrentStateUnknown": true,
        "ignoreCurrentStateUnavailable": true,
        "outputProperties": [
            {
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "value": "",
                "valueType": "entityState"
            }
        ],
        "x": 80,
        "y": 300,
        "wires": [
            [
                "5c4b6625cbe7818a"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "31993b97907b1625",
        "type": "server-state-changed",
        "z": "97c2542611e96298",
        "name": "Update batt temp",
        "server": "13b5609b.e4b5cf",
        "version": 5,
        "outputs": 1,
        "exposeAsEntityConfig": "",
        "entityId": "sensor.deye_battery_temperature",
        "entityIdType": "exact",
        "outputInitially": true,
        "stateType": "num",
        "ifState": "",
        "ifStateType": "str",
        "outputOnlyOnStateChange": false,
        "for": "",
        "forType": "num",
        "ignorePrevStateNull": false,
        "ignorePrevStateUnknown": false,
        "ignorePrevStateUnavailable": false,
        "ignoreCurrentStateUnknown": true,
        "ignoreCurrentStateUnavailable": true,
        "outputProperties": [
            {
                "property": "deye_batt_temp",
                "propertyType": "flow",
                "value": "",
                "valueType": "entityState"
            }
        ],
        "x": 100,
        "y": 380,
        "wires": [
            [
                "5c4b6625cbe7818a"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "5c4b6625cbe7818a",
        "type": "function",
        "z": "97c2542611e96298",
        "name": "Temper op temp",
        "func": "const temp = flow.get(\"deye_batt_temp\") || 25;\nconst rawPower = Number(flow.get(\"dao_input\") || 0);\nlet lastMax = flow.get(\"last_max_power\") || 7000;\nlet maxPower = lastMax;\n\nif (temp >= 34.5) {\n    maxPower = 3000;\n    } else if (temp >= 34.2) {\n    maxPower = lastMax > 3000 ? 4000 : 3000;\n} else if (temp >= 34.0) {\n    maxPower = lastMax > 4000 ? 5000 : 4000;\n} else if (temp >= 33.5) {\n    maxPower = lastMax > 5000 ? 5500 : 5000;\n} else if (temp >= 33.0) {\n    maxPower = lastMax > 5500 ? 6000 : 5500;\n} else if (temp >= 32.5) {\n    maxPower = lastMax > 6000 ? 6500 : 6000;\n} else {\n    maxPower = 7000;\n}\n\nflow.set(\"last_max_power\", maxPower);\n\nif (rawPower > maxPower) {\n    msg.payload = maxPower;\n} else if (rawPower < -maxPower) {\n    msg.payload = -maxPower;\n} else {\n    msg.payload = rawPower;\n}\n\nreturn msg;\n",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 300,
        "y": 340,
        "wires": [
            [
                "a77a278eadb75598"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "a77a278eadb75598",
        "type": "switch",
        "z": "97c2542611e96298",
        "name": "gedragskeuze",
        "property": "payload",
        "propertyType": "msg",
        "rules": [
            {
                "t": "lt",
                "v": "0",
                "vt": "num"
            },
            {
                "t": "eq",
                "v": "0",
                "vt": "num"
            },
            {
                "t": "gt",
                "v": "0",
                "vt": "num"
            }
        ],
        "checkall": "true",
        "repair": false,
        "outputs": 3,
        "x": 480,
        "y": 340,
        "wires": [
            [
                "4e8120ed3942ca0b",
                "fe92695de0f898c1",
                "2f59848065554e92"
            ],
            [
                "bbb906307bc0a96f",
                "15b41a4ede97803f"
            ],
            [
                "7c45accfbc577118",
                "2f5b0180e14f54f1",
                "4ac8ea5b664953ad"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "13b5609b.e4b5cf",
        "type": "server",
        "name": "Home Assistant",
        "version": 5,
        "addon": true,
        "rejectUnauthorizedCerts": true,
        "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
        "connectionDelay": true,
        "cacheJson": true,
        "heartbeat": false,
        "heartbeatInterval": 30,
        "areaSelector": "friendlyName",
        "deviceSelector": "friendlyName",
        "entitySelector": "friendlyName",
        "statusSeparator": "at: ",
        "statusYear": "hidden",
        "statusMonth": "short",
        "statusDay": "numeric",
        "statusHourCycle": "h23",
        "statusTimeFormat": "h:m",
        "enableGlobalContextStore": true
    }
]

All-electric | Deye 12KSG04LP3 met 2x Yixiang V2, 32x MB31 314 Ah | Panasonic Aquarea J 5kW | Tesla MY, SmartEVSE | 5.2 kWp PV | Proxmox met HomeAssistant, Docker host, PfSense, TrueNas & Mailcow

Pagina: 1 ... 42 ... 44 Laatste